Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen

Pagina: 1 ... 22 ... 122 Laatste
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
Ow, wat het kan zijn.

heb je de setting DHW aangepast nadat de SOLAR functie actief was?
op het moment dat Solar functie actief wordt, schrijft hij oude setpoint weg in het geheugen.

Dat doe ik omdat het setpoint verandert wordt.
Je wil niet dat tgv de solar functie het setpoint blijvend vernadert, dus dat hij niet meer in oorspronkelijke isntelling terug komt.

kan een timing issue zijn dus.

volgens mij was dit ook de reden dat ik 2 getallen op het dashboard had in het begin. zodat je altijd de oorspronkelijke SP kon aanpassen.

[ Voor 21% gewijzigd door edterbak op 04-11-2022 11:13 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:27

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op vrijdag 4 november 2022 @ 11:11:
Ow, wat het kan zijn.

heb je de setting DHW aangepast nadat de SOLAR functie actief was?
op het moment dat Solar functie actief wordt, schrijft hij oude setpoint weg in het geheugen.

Dat doe ik omdat het setpoint verandert wordt.
Je wil niet dat tgv de solar functie het setpoint blijvend vernadert, dus dat hij niet meer in oorspronkelijke isntelling terug komt.

kan een timing issue zijn dus.

volgens mij was dit ook de reden dat ik 2 getallen op het dashboard had in het begin. zodat je altijd de oorspronkelijke SP kon aanpassen.
Nee, heb de dhw setting gisteravond aangepast.

Maar sowieso; hij wil nu 48 graden instellen, maar ik heb daar nergens controle over.
Gaat nog niet helemaal goed.

Zit overigens ook over het dashboard na te denken.
Is het een idee om toe te voegen of de heater aan of uit staat?

Tevens is dit nu enigzsins inconsistent:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rED0Vh3IQk8tTscKvWjHOjuW9Dg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/yZTtLJsXyw4cSw8Uwf0pokMg.png?f=user_large

4 huidige waardes en één 'laatste gebruikte' waarde.

Op 52 graden is DHW ook volledig op de compressor gegaan.
Morgen 54 proberen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
Staat gewoon in de handleiding hoor, wanneer compressor niet meer toereikend is. Dan schakelt de panasonic de compressor uit, en is alleen de heater actief.

bij mij is dat 55 C

Dus als je legionella run doet naar 62C,
dan gaat de compressor tot 55, de rest van 55-62 gaat via heater only

zo heb ik het begrepen, en zo zie ik het terug in vermogen

[ Voor 33% gewijzigd door edterbak op 04-11-2022 12:38 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
Voor de helderheid, de temperatuur waarbij de compressor uit gaat, is niet SP gebaseerd maar Toutput gebaseerd..
Tot Tout 55 staat compressor aan.
Als Tout > 55 is, dan is compressor uit en zie je alleen ell vermogen hoog nog.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:27

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op vrijdag 4 november 2022 @ 12:36:
Staat gewoon in de handleiding hoor, wanneer compressor niet meer toereikend is. Dan schakelt de panasonic de compressor uit, en is alleen de heater actief.

bij mij is dat 55 C

Dus als je legionella run doet naar 62C,
dan gaat de compressor tot 55, de rest van 55-62 gaat via heater only

zo heb ik het begrepen, en zo zie ik het terug in vermogen
Ja ware het niet dat mijn laatste legionella runs volledig op de heater gedraaid zijn. Vandaar de trial and error.

Toutput is hier net ook 60 graden geweest. Zonder heater.

[ Voor 7% gewijzigd door MikeyMan op 04-11-2022 12:43 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
dat is wel vaag.
heb je in de controller gekeken naar de instellingen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:27

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
Maar, voor de scheiding van problemen.
Wat je ziet heeft denk ik niks met de node red flow te maken. Die geeft alleen het doel aan.
De panasonic pomp zelf die beslist hoe, op basis van wat je instellingen zijn in de controller. Daar heeft de flow geen/weinig grip op. Los van wat instellingen in dashboard die je ook in controller terug vind.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
ik lees dat draadje nooit. :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
MikeyMan schreef op dinsdag 1 november 2022 @ 09:12:
[...]


En, nog iets wijzer geworden?

Heb even gekeken welke instellingen er iets mee van doen zouden kunnen hebben, maar zie niks geks.
Systeeminstellingen: (Tevens @Aikon )
Geforceerd verwarmen: handmatig
Geforceerd ontdooien: handmatig

Aansluiting tank: Ja
Warm tapwatercapaciteit: variabel
Tankverwarming: intern
Bodemplaatverwarming: nee

Bedrijfsinstellingen, tapwater:
- Max werkingstijd: 8 uur
- opwarmtijd tank: 2 uur
- dT: -6 graden
- Scheduler zondag om 12:00

en dan hebben we deze nog:
TOP69 Sterilization_State 0 Inactive
TOP70 Sterilization_Temp 65 °C
TOP71 Sterilization_Max_Time 15 Minutes

ik zie hier niks geks geloof ik :?
Ik zie hier ook niks geks in.
Om uit te sluiten dat deze node red flow hier oorzaak aan zou kunnen zijn.
Schakel de NR flow even uit, en start de sterilization run via controller. Kijken wat er dan gebeurt.
Volgens mij zou je dan het zelfde moeten zien als je nu ziet. als dat niet zo is, dan is het mogelijk WEL veroorzaakt door deze flow. (hoop het niet)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
MikeyMan schreef op vrijdag 4 november 2022 @ 12:16:
[...]


Nee, heb de dhw setting gisteravond aangepast.
Na het uitvoeren van een SOLAR run?
Zo ja, dan snap ik hem.
Zo nee, dan toch niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:27

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op vrijdag 4 november 2022 @ 12:54:
[...]

Ik zie hier ook niks geks in.
Om uit te sluiten dat deze node red flow hier oorzaak aan zou kunnen zijn.
Schakel de NR flow even uit, en start de sterilization run via controller. Kijken wat er dan gebeurt.
Volgens mij zou je dan het zelfde moeten zien als je nu ziet. als dat niet zo is, dan is het mogelijk WEL veroorzaakt door deze flow. (hoop het niet)
Hoe zet ik de flow uit? :?
Heel node red uitschakelen?

Ik test het gewoon door. Dan zien we vanzelf de resultaten. Weten we ook zeker of het aan de flow ligt of niet.

Zie overigens meer mensen die betere resultaten hebben door eerst een DHW run met hoog setpunt te doen en daarna pas de sterilization run te draaien.

[ Voor 19% gewijzigd door MikeyMan op 04-11-2022 13:11 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:27

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op vrijdag 4 november 2022 @ 12:56:
[...]

Na het uitvoeren van een SOLAR run?
Zo ja, dan snap ik hem.
Zo nee, dan toch niet.
Wat bedoel je met run?

Solar functie staat aan. Maar komt niet tot een DHW run met dit weer.

Maar dan nog. Hij stond de dag ervoor op 50, niet op 48 ;)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
MikeyMan schreef op vrijdag 4 november 2022 @ 12:58:
[...]


Hoe zet ik de flow uit? :?
Heel node red uitschakelen?
Ik bedenk net een mogelijke manier hiervoor. Of het werkt weet ik niet
als je dubbel klikt op een tabblad in de flow (niet dashboard) dan kun je in het schermpje dat rechts inschuift helemaal onderop enable/disable vinden.

Je kunt proberen om alle flows-tabs te disablen en dat ze dan niet meer werken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:27

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op vrijdag 4 november 2022 @ 13:10:
[...]


Ik bedenk net een mogelijke manier hiervoor. Of het werkt weet ik niet
als je dubbel klikt op een tabblad in de flow (niet dashboard) dan kun je in het schermpje dat rechts inschuift helemaal onderop enable/disable vinden.

Je kunt proberen om alle flows-tabs te disablen en dat ze dan niet meer werken.
Ook ff testen dan.

Wellicht ook een idee voor een knoppie ergens ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
sja.
daar staat nodered forum vol mee. verzoeken om dit eenvoudig te kunnen vanuit dashboard.
Dit is er nu niet out of the box.
als ik dit wil moet ik een knopje maken welke tussen iedere uitgang zit die naar een MQTT node gaat

Is niet heeeel veel werk, maar staat nu niet hoog op de lijst. (nog niet op de lijst zelfs)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • djoenez
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 05-10 14:08
zo, de RPI waar HA en node red opdraait herstart. nu al een dag geen 3-4 z1 sets per uur.

Zie nog steeds wel dat de softstart soms wel en soms niet de warmtepomp rustig krijgt. zie hier een voorbeeld van hoe hij hem wel lekker rustig kan houden (run van 2 u):
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
04/11 02:29:31 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STABLE) Freq: 19Hz, Tout: 27°C
04/11 02:29:22 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
04/11 02:29:21 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STABLE) Freq: 19Hz, Tout: 28°C
04/11 02:29:11 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
04/11 02:29:11 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STABLE) Freq: 19Hz, Tout: 27°C
04/11 02:29:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
04/11 02:29:01 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STABLE) Freq: 19Hz, Tout: 28°C
04/11 02:28:42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
04/11 02:28:42 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STABLE) Freq: 20Hz, Tout: 27°C
04/11 02:28:42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
04/11 02:28:41 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STABLE) Freq: 19Hz, Tout: 28°C
04/11 02:00:24 - Function WAR: T_outside is not valid. Waiting for correct value.
04/11 01:53:46 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
04/11 01:53:46 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STABLE) Freq: 19Hz, Tout: 27°C
04/11 01:53:07 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
04/11 01:53:07 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STABLE) Freq: 20Hz, Tout: 26°C
04/11 01:53:06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
04/11 01:53:06 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STABLE) Freq: 19Hz, Tout: 27°C
04/11 01:52:57 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
04/11 01:52:57 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STABLE) Freq: 20Hz, Tout: 26°C
04/11 01:52:56 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
04/11 01:52:56 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STABLE) Freq: 19Hz, Tout: 27°C
04/11 01:52:37 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
04/11 01:52:37 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STABLE) Freq: 20Hz, Tout: 26°C
04/11 01:52:36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
04/11 01:52:36 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STABLE) Freq: 19Hz, Tout: 27°C
04/11 01:38:26 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
04/11 01:38:26 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STABLE) Freq: 19Hz, Tout: 26°C
04/11 01:38:21 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
04/11 01:38:21 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STABLE) Freq: 20Hz, Tout: 25°C
04/11 01:38:16 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
04/11 01:38:16 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STABLE) Freq: 19Hz, Tout: 26°C
04/11 01:32:56 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
04/11 01:32:56 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STABLE) Freq: 27Hz, Tout: 25°C
04/11 01:30:26 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
04/11 01:30:26 - Function SoftStart: Correction: 0 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 18Hz, Tout: 21°C
04/11 01:30:19 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
04/11 01:30:19 - Function WAR: Setpoint change: From 27 to 28 °C


En zonet blijft de WP maar op 30Hz draaien, en is de softstart niet de correctie naar beneden aan het aanpassen:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
04/11 10:34:42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 31
04/11 10:34:42 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STABLE) Freq: 30Hz, Tout: 30°C
04/11 10:34:28 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 30
04/11 10:34:28 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STABLE) Freq: 30Hz, Tout: 29°C
04/11 10:34:27 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 31
04/11 10:34:27 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STABLE) Freq: 31Hz, Tout: 30°C
04/11 10:29:57 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 30
04/11 10:29:57 - Function SoftStart: Correction: 0 > 2 °C - (STABLE) Freq: 30Hz, Tout: 29°C
04/11 10:28:43 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
04/11 10:28:43 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (CATCH) Freq: 31Hz, Tout: 28°C
04/11 10:28:42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29
04/11 10:28:42 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (CATCH) Freq: 30Hz, Tout: 29°C
04/11 10:28:27 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
04/11 10:28:27 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (CATCH) Freq: 32Hz, Tout: 28°C
04/11 10:28:07 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
04/11 10:28:07 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (CATCH) Freq: 35Hz, Tout: 27°C
04/11 10:28:02 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
04/11 10:28:02 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, Tout: 26°C
04/11 10:27:27 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
04/11 10:27:27 - Function SoftStart: Correction: 0 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz, Tout: 24°C
04/11 10:27:02 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28

(ik snap dat dit niet heel lang is, maar bij de eerste heeft hij hem in een paar minuten op 19hz, past hij na 7 minuten niets meer aan).

@edterbak , weet jij waar dit aan zou kunnen liggen? soms gaat hij heel mooi z'n correctie aanpassen naar beneden totdat hij 19hz draait, en soms doet softstart niets en blijft de WP lekker 30hz draaien.

[ Voor 9% gewijzigd door djoenez op 04-11-2022 17:02 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • lampy25
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 06:56
@MikeyMan @edterbak
Nadeel van die quite mode is dat bij iets lagere temperaturen dit echt zorgt voor meer defrost is m'n ervaring van vorig jaar. Met 15 graden buiten nu uiteraard geen last van.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:27

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Hij loopt hier momenteel totaal vast. Tenminste.. z1heatcommando per seconde. Heb heel node red uit moeten zetten. Reboot hielp niet.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • fietsensloper
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 23-09 15:43
Ik draai nu al een tijdje met versie 20.78. Ik dacht ik doe even niks meer totdat de temp buiten wat gaat zakken.
Nou vanavond was het eindelijk wat kouder. Het is hier nu 5 graden buiten. Dus ik hopen op wat langere runs.
Bij 5 graden buiten staat mijn water temp op 25 graden. Krijg het tot nu toe prima warm met deze lage water temp. Draait nog steeds met quiet mode 3 om het toerental van de compressor te drukken.
Ik zie alleen in de logs nog steeds vrij korte runs met toch een frequentie van 35Hz. Maar ook de laatste dagen wel runs gezien waarbij hij wel direct terug regelt naar 19Hz en daar ook blijft.
Maar in onderstaande log, de 3e run, loopt hij een tijde op een goede 20Hz. Om een of andere reden besluit hij vervolgens toch weer op 35Hz te gaan draaien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wa-zNaoe2p7YF7bZUIrggDK-DHA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iCwyYCmIiinnJAWjrNGLdGMy.jpg?f=fotoalbum_large

Iemand nog ideeën om hem toch verder terug te laten regelen?
Misschien is dit gewoon een eigenschap van de 9Kw T-Cap, dat kan natuurlijk ook.
Is de water temp misschien te laag? Of moet ik hem nog verder verlagen? Wat is wijsheid...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
@fietsensloper
volgens mij heb je in setting tab de heat delta op 3 staan.
zet deze eens op 2?

heat delta is max temp verschil tussen in/uit water. hoe groter je dit maakt, hoe groter de deltaT mag worden, hoe harder hij zijn best mag doen.

heat delta groot = efficienter voor pomp
heat delta klein = comfortabel/stabiel

je kan ook kijken naar je max pump flow.
wat is deze nu?

het is een spelletje met warmtebalans. maar dat is best complex nog.

[ Voor 16% gewijzigd door edterbak op 05-11-2022 01:31 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
MikeyMan schreef op vrijdag 4 november 2022 @ 08:52:
@edterbak toch maar weer een logje van vandaag:

Ga eens proberen aan de pumpflow te rommelen.

edit: die setting blijft een beetje moeilijk doen. Ofwel vertraging ofwel helemaal geen reactie:
[Afbeelding]
heb zitten rommelen. ding werkt niet meer.
nu gefixt bij mij, dus als de volgende versie online komt moet je dit merken hier.

dank voor het melden!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:27

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Hij blijft totaal op hol:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
Logs
Flow version 20.89

05/11 03:04:59 - Function - SoftStart: 0
05/11 03:04:59 - Function - RTC: 0
05/11 03:04:54 - Function - WAR: 0
05/11 03:04:53 - MQTT Command - SetDHWTemp: 52
05/11 03:04:52 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
05/11 03:04:51 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
05/11 03:04:50 - Function Solar: 0
05/11 03:04:50 - Function NightReduction: New correction: -4 °C
05/11 03:04:50 - Function NightReduction: 0
05/11 03:04:49 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
05/11 03:04:33 - Function - SoftStart: 0
05/11 03:04:33 - Function - RTC: 0
05/11 03:04:28 - Function - WAR: 0
05/11 03:04:27 - MQTT Command - SetDHWTemp: 52
05/11 03:04:27 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
05/11 03:04:25 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
05/11 03:04:24 - Function Solar: 0
05/11 03:04:24 - Function NightReduction: New correction: -4 °C
05/11 03:04:24 - Function NightReduction: 0
05/11 03:04:24 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
05/11 02:57:40 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:57:39 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:57:39 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:57:38 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:57:37 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:57:37 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:57:36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:57:36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:57:35 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:57:35 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:57:34 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:57:34 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:57:33 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:57:32 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:57:32 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:57:31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:57:31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:57:30 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:57:30 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:57:29 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:57:29 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:57:28 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:57:27 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:57:27 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:57:26 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:57:26 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:57:25 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:57:25 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:57:24 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:57:24 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:57:23 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:57:22 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:57:22 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:57:21 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:57:21 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:57:20 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:57:20 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:57:19 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:57:19 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:57:18 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:57:17 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:57:17 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:57:16 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:57:16 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:57:15 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:57:15 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:57:14 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:57:14 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:57:13 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:57:12 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:57:12 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:57:11 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:57:11 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:57:10 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:57:10 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:57:09 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:57:09 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:57:08 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:57:07 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:57:06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:57:05 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:57:05 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:57:04 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:57:04 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:57:03 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:57:02 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:57:02 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:57:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:57:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:57:00 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:57:00 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:56:59 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:56:59 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:56:58 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:56:57 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:56:57 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:56:56 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:56:56 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:56:55 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:56:55 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:56:54 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:56:54 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:56:53 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:56:52 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:56:52 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:56:51 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:56:51 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:56:50 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:56:50 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:56:49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:56:49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:56:48 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:56:47 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:56:47 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:56:46 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:56:46 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:56:45 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:56:45 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:56:44 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:56:44 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:56:43 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:56:42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:56:42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:56:41 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:56:41 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:56:40 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:56:40 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:56:39 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:56:39 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:56:38 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:56:37 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:56:37 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:56:36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:56:36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
05/11 02:56:35 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 02:56:35 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21


Volledige reboot lijkt te helpen.

[ Voor 71% gewijzigd door MikeyMan op 05-11-2022 03:08 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
@edterbak Mijn Setpoint is 20, en de Disable heat above dT is 0,5. Moet 'ie dan afslaan bij 20,5 of 20,6?

[edit]
05/11 15:53:02 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
05/11 15:52:57 - MQTT Command - SetHeatpump: 0

En dat gebeurde bij 20,2 of 20,3 graden...

[ Voor 41% gewijzigd door Aikon op 05-11-2022 15:58 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fietsensloper
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 23-09 15:43
@edterbak De heat delta staat al een paar weken op 2, ook om het vermogen wat te drukken en langere runs te halen. Was natuurlijk lastig met die hoge buiten temperaturen van de laatste weken.
Hier nog even weer een log van afgelopen nacht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/318f5eRjQDe2nGTsKT54rsZ1hHY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wpcDB7Titydxe0ZYmMXS2lGS.png?f=fotoalbum_large

De max pompflow staat op 27L/min. Hij kan als ik hem op 100% instel 43L/min draaien over het buffervat.

Ik begrijp gewoon niet waarom hij soms wel verlaagd naar 19Hz, en soms tot het einde van de run blijft draaien op 35Hz.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@edterbak Ik zit nu op de laatste versie.
Alles gewist, zelfs de contextdata op schijf verwijderd.
Na herstart Node Red flow geïmporteerd en gedeployed.

RTC on/off werkt niet. (WP aan en uitzetten)
Enig idee hoe ik dit het beste kan debuggen?

Alle settings nagelopen, moeten goed staan.
Hier RTC dashboard:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0M6MWDx9Rb11jgq8E54xCBVm_OM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eLS5M6bOWnCvaN3oPYwkvr3v.png?f=fotoalbum_large
En hier gehele lijst met contextdata:
Correction_0_WAR_on_offfile 1
Correction_1_RTC_on_offfile 1
Correction_2_softstart_on_offfile 1
Custom_Inlet_TempmemoryOnly 11.1
Custom_Outlet_TempmemoryOnly 11.1
DHWHeatDeltafile -8
DHW_Energy_ConsumptionmemoryOnly 0
DHW_Target_Tempfile 52
DHW_TempmemoryOnly -128
DHW_tresholdfile 100
F_NR_correctionmemoryOnly 0
F_RTC_correctionmemoryOnly 1
F_RTC_on_off2file 1
F_SS_correctionmemoryOnly 0
F_SS_stage2file 25
F_SS_stage2_limitfile 4
F_Solar_export_correctionfile 1000
F_Solar_import_correctionfile 1000
F_WAR_SPmemoryOnly 28
F_rtc_on_off_activefile 0
FloorCoolDeltafile 5
FloorHeatDeltafile 2
ForceDefrostfile 0
Force_DHW_StatememoryOnly 0
HEAT_SP_upper_limitfile 40
Heat_Energy_ConsumptionmemoryOnly 0
HeaterDelayTimefile 30
HeaterStartDeltafile -4
HeaterStopDeltafile -3
Heating_Modefile 1
Heatpump_Statefile 0
HolidayModefile 0
Main_Inlet_TempmemoryOnly 11
Main_Outlet_TempmemoryOnly 11
Main_Target_TempmemoryOnly 28
NightReduction_correctionfile 0
Operating_Mode_Statefile 0
PanasonicMainSchedulerfile 0
PowerfulModefile 0
PumpMaxFlowSettingfile 131
Pump_FlowmemoryOnly 0.1
Quiet_Mode_Levelfile 0
SP_DIRECT_virtfile 28
SP_Finalfile 29
SetZonesfile 0
Sterilization_StatememoryOnly 0
Sterilization_Tempfile 65
TOP33_Room_Thermostat_TempmemoryOnly 21
T_outsidefile 10.5
T_outside_customfile 10.5
T_outside_panasonicfile 11
T_roommemoryOnly 20.25
T_room_customfile 20.25
ThreeWay_Valve_StatememoryOnly 0
WoonkamerSPfile 21
Z1_Cool_Request_TempmemoryOnly 0
Z1_Heat_Curve_Outside_High_TempmemoryOnly 15
Z1_Heat_Curve_Outside_Low_TempmemoryOnly -5
Z1_Heat_Curve_Target_High_TempmemoryOnly 28
Z1_Heat_Curve_Target_Low_TempmemoryOnly 30
chart-kamertemperatuurfile { payload: array[1], _msgid: "b09cbf998e2f0ff2" }
chart-water-heatfile { payload: array[1], _msgid: "24aae55ef4233a3f" }
compressor_frequencymemoryOnly 0
compressor_frequencyfile 0
compressor_runtimememoryOnly 0
degreedays_24hfile { topic: "graaddagen_calc", payload: array[1], _msgid: "028b65aa51c53a31", _event: "node:2064b5a11ffc43b3", bar_keys: array[24] … }
degreedays_31dfile { topic: "graaddagen_calc", payload: array[1], _msgid: "028b65aa51c53a31", _event: "node:2064b5a11ffc43b3", bar_keys: array[31] … }
graaddagen_calcfile 7.5
homeassistantmemoryOnly { homeAssistant: object }
kwh_HEAT_24hfile { payload: array[1], topic: "Energy_Consumption_HEAT_kWh", _msgid: "c77757e15b206291", _event: "node:974b24f717fe8560", bar_keys: array[24] … }
kwh_HEAT_31dfile { payload: array[1], topic: "Energy_Consumption_HEAT_kWh", _msgid: "c77757e15b206291", _event: "node:974b24f717fe8560", bar_keys: array[31] … }
panasonicfile { payload: array[1] }
rtc_chartfile { payload: array[1], _msgid: "52201f6c2a95689d" }
rtc_offfile 1
rtc_onfile 0
rtc_t1file 2
rtc_t2file 1.5
rtc_t3file 1
rtc_t4file -0.5
rtc_t5file -1
rtc_t6file -1.5
ss_chartfile { payload: array[1], _msgid: "eb3006e766a8df8f" }
triggerfile 1667663473426
war_chartfile { payload: array[1], _msgid: "a2decfd033c2001c" }
war_ot1file 15
war_ot2file -5
war_ot3file -6
war_wt1file 28
war_wt2file 30
war_wt3file 30
en log bij eerste start:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
05/11 16:07:09 - Function - RTC: 1
05/11 16:07:09 - Function WAR: Setpoint change: From 20 to 28 °C
05/11 16:07:06 - Function - WAR: 1
05/11 16:07:04 - Function - SoftStart: 1
05/11 16:05:01 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor FOUND
05/11 16:04:28 - Function - SoftStart: 0
05/11 16:04:28 - Function - RTC: 0
05/11 16:04:25 - SYSTEM: WAR settings OK
05/11 16:04:23 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor reset.
05/11 16:04:23 - Function - WAR: 0
05/11 16:04:22 - MQTT Command - SetDHWTemp: 52
05/11 16:04:23 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
05/11 16:04:20 - Function WAR: Imported TOP32 from Panasonic (Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp)
05/11 16:04:20 - Function WAR: Imported TOP31 from Panasonic (Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp)
05/11 16:04:20 - Function WAR: Imported TOP30 from Panasonic (Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp)
05/11 16:04:20 - Function WAR: Imported TOP29 from Panasonic (Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp)
05/11 16:04:20 - Function WAR: Profile temperatures are not correctly set in the dashboard. Waiting for Panasonic import or user input
05/11 16:04:20 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND and used
05/11 16:04:19 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
05/11 16:04:19 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
05/11 16:04:19 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
05/11 16:04:19 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
05/11 16:04:19 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:27

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Gaat toch wederom iets echt niet goed hier momenteel:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
Logs
Flow version 20.89

05/11 20:25:05 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 20:25:00 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 20:25:00 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C
05/11 20:15:00 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
05/11 20:14:55 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
05/11 20:14:55 - Function RTC: Correction change: From 2 to 1 °C
05/11 20:09:55 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
05/11 20:09:53 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
05/11 20:09:53 - Function SoftStart: Correction: 6 > 0 °C - (ENDING) Freq: 31Hz, Tout: 30°C
05/11 20:03:15 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 33
05/11 20:03:10 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 33
05/11 20:03:10 - Function SoftStart: Correction: 5 > 6 °C - (STABLE) Freq: 30Hz, Tout: 30°C
05/11 20:03:00 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 32
05/11 20:02:55 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 32
05/11 20:02:55 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 33
05/11 20:02:55 - Function SoftStart: Correction: 6 > 5 °C - (STABLE) Freq: 31Hz, Tout: 29°C
05/11 20:02:50 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 33
05/11 20:02:50 - Function SoftStart: Correction: 5 > 6 °C - (STABLE) Freq: 30Hz, Tout: 30°C
05/11 20:02:40 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 32
05/11 20:02:35 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 32
05/11 20:02:35 - Function SoftStart: Correction: 6 > 5 °C - (STABLE) Freq: 31Hz, Tout: 29°C
05/11 20:02:00 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 33
05/11 20:01:55 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 33
05/11 20:01:55 - Function SoftStart: Correction: 5 > 6 °C - (STABLE) Freq: 30Hz, Tout: 30°C
05/11 19:54:39 - Function SoftStart: Correction: 6 > 5 °C - (STABLE) Freq: 31Hz, Tout: 29°C
05/11 19:54:39 - Function RTC: Correction change: From 1 to 2 °C
05/11 19:52:55 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 32
05/11 19:52:50 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 32
05/11 19:52:50 - Function SoftStart: Correction: 5 > 6 °C - (STABLE) Freq: 30Hz, Tout: 29°C
05/11 19:52:40 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 31
05/11 19:52:35 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 31
05/11 19:52:35 - Function SoftStart: Correction: 6 > 5 °C - (STABLE) Freq: 31Hz, Tout: 28°C
05/11 19:52:20 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 32
05/11 19:52:15 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 32
05/11 19:52:15 - Function SoftStart: Correction: 5 > 6 °C - (STABLE) Freq: 31Hz, Tout: 29°C
05/11 19:45:39 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 31
05/11 19:45:35 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 31
05/11 19:45:34 - Function SoftStart: Correction: 4 > 5 °C - (STABLE) Freq: 31Hz, Tout: 28°C
05/11 19:44:04 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 30
05/11 19:44:00 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 30
05/11 19:43:59 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 31
05/11 19:43:59 - Function SoftStart: Correction: 5 > 4 °C - (STABLE) Freq: 30Hz, Tout: 27°C
05/11 19:43:54 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 31
05/11 19:43:54 - Function SoftStart: Correction: 4 > 5 °C - (STABLE) Freq: 31Hz, Tout: 28°C
05/11 19:42:24 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 30
05/11 19:42:20 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 30
05/11 19:42:19 - Function SoftStart: Correction: 3 > 4 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, Tout: 27°C
05/11 19:41:34 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29
05/11 19:41:29 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29
05/11 19:41:29 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, Tout: 27°C
05/11 19:40:39 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
05/11 19:40:35 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
05/11 19:40:35 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
05/11 19:40:34 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, Tout: 26°C
05/11 19:40:30 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
05/11 19:40:29 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (CATCH) Freq: 35Hz, Tout: 25°C
05/11 19:40:19 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
05/11 19:40:15 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
05/11 19:40:15 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 19:40:14 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, Tout: 24°C
05/11 19:40:10 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 19:40:10 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 19:40:09 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (CATCH) Freq: 32Hz, Tout: 23°C
05/11 19:40:05 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 19:40:04 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (CATCH) Freq: 29Hz, Tout: 22°C
05/11 19:39:54 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 19:39:49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
05/11 19:39:49 - Function SoftStart: Correction: 0 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz, Tout: 21°C
05/11 19:39:34 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
05/11 19:39:32 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
05/11 19:39:32 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C
05/11 18:42:14 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:42:09 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:42:08 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:42:08 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:42:07 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:42:07 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:42:06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:42:06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:42:05 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:42:04 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:42:04 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:42:03 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:42:03 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:42:02 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:42:02 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:42:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:42:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:42:00 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:59 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:59 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:58 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:58 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:57 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:57 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:56 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:56 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:55 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:54 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:54 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:53 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:53 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:52 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:52 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:51 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:51 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:50 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:48 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:48 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:47 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:47 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:46 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:46 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:45 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:44 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:44 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:43 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:43 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:41 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:41 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:40 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:39 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:39 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:38 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:38 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:37 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:37 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:35 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:34 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:34 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:33 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:33 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:32 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:32 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:30 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:29 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:28 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:28 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:28 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:27 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:27 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:26 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:26 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:25 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:24 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:24 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:23 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:23 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:22 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:22 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:21 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:21 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:20 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:19 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:19 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:18 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:18 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:17 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:17 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:16 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:16 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:15 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:14 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:14 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:13 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:13 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:12 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:12 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:11 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:11 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:10 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:09 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:09 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:08 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:08 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:07 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:07 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:05 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:04 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:04 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:03 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:03 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:02 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:02 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:41:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:41:00 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:59 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:59 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:58 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:58 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:57 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:57 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:56 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:56 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:55 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:54 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:54 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:53 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:53 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:52 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:52 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:51 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:51 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:50 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:48 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:48 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:47 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:47 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:46 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:46 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:45 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:44 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:44 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:43 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:43 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:41 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:41 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:40 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:39 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:39 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:38 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:38 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:37 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:37 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:35 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:34 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:34 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:33 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:33 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:32 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:32 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:30 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:29 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:28 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:28 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:28 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:27 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:27 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:26 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:26 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:25 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:24 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:24 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:23 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:23 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:22 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:22 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:21 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:21 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:20 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:19 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:19 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:18 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:18 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:17 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:17 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:16 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:16 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:15 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:14 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:14 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:13 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:13 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:12 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:12 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:11 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:11 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:10 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:09 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:09 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:08 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:08 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:07 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:07 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:05 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:04 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:04 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
05/11 18:40:03 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
05/11 18:40:03 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
@MikeyMan welke versie heb je nu?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:27

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Draai nu 20.89.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
Ik denk dat ik de bron gevonden heb. Ik moet iets aanpassen daarvoor.
Vandaag heb ik er geen tijd voor. Heb een verjaardag.
maar het zit in de softstart alleen als ik het juist heb gezien.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:27

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op zondag 6 november 2022 @ 09:09:
Ik denk dat ik de bron gevonden heb. Ik moet iets aanpassen daarvoor.
Vandaag heb ik er geen tijd voor. Heb een verjaardag.
maar het zit in de softstart alleen als ik het juist heb gezien.
Is het ook logisch dat er in de logs geen 'oorsprong' wordt weergegeven? En dat het met twee graden tegelijkertijd gaat?

[ Voor 5% gewijzigd door MikeyMan op 06-11-2022 09:51 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
Wat ik zag wel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:27

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

code:
1
2
3
06/11 01:00:03 - MQTT Command - SetDHWTemp: 48
06/11 01:00:00 - Function Solar: New day; Reset Solar function. Set DHW SP to 48
----------------------------------------------------------------


Zie nu inderdaad dat de solar functie de DHW waarde reset. Maar volgens mij dus naar een waarde die niet meer instelbaar is.
Zou m.i. gewoon de generieke DHW setting moeten volgen.

[ Voor 7% gewijzigd door MikeyMan op 06-11-2022 11:13 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
MikeyMan schreef op zondag 6 november 2022 @ 11:11:
code:
1
2
3
06/11 01:00:03 - MQTT Command - SetDHWTemp: 48
06/11 01:00:00 - Function Solar: New day; Reset Solar function. Set DHW SP to 48
----------------------------------------------------------------


Zie nu inderdaad dat de solar functie de DHW waarde reset. Maar volgens mij dus naar een waarde die niet meer instelbaar is.
Zou m.i. gewoon de generieke DHW setting moeten volgen.
Ja, daar ga ik ook naar kijken. Heb ik toch Iets wat te makkelijk dat ding in de solar tab verwijdert..

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:27

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Zojuist heeft de Panasonic scheduler (om 12:00) de legionella run gestart. Tot 60 graden Ta pakt de compressor het op, daarna neemt het elektrische element het over. Je had het dus bij het juiste eind @edterbak

Wellicht dat hier nog heel beperkt winst valt te behalen door eerst een DHW run tot 55 graden te doen oid. Gaan we langzamerhand even testen ;)

[ Voor 7% gewijzigd door MikeyMan op 06-11-2022 12:53 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:27

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Vandaag een paar mooie runs gezien:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/khwi9NwyUmEED6E5OTRZsbggvoY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/lmb9yT9Kf5jIRE26nNIANMo1.png?f=user_large

Blijf het wel apart vinden dat ie pas na 30 minuten terug schakelt naar een mooi laat toerental.
Zojuist de Softstart naar 20 minuten gezet, kijken of ik dat terug ga zien.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:27

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Kortere softstart = korter op hogere toeren:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xoE4KsnL4jRwZi-tcM1eRFqQPsI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/sYtGeNPNqrojxeZODBuaGmJF.png?f=user_large

Op 20 min blijft ie 20 minuten op 30+ hangen alvorens terug te schakelen.
Lijkt enigszins averechts te werken.

Nu kijken wat er op 10 minuten gebeurt.

[ Voor 5% gewijzigd door MikeyMan op 07-11-2022 10:44 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
hou in je achterhoofd met de conlcusie dat het snachts kouder is dan overdag he. :) kan een vertekenend beeld geven.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
Overigens.
Ik ga de logica verbeteren van de softstart functie.

Ik heb het idee dat deze het SetPoint te snel mee naar boven schuift, en daarmee eigenlijk er voor zorgt dat de toeren te lang hoog blijven. zoals MikeyMan ook beschrijft.
Ik ga daarom een tijd/delay inbouwen in de functie zelf. Dit kan ik niet buiten de functie doen ivm timing issues die hier boven beschreven zijn.

[ Voor 15% gewijzigd door edterbak op 07-11-2022 11:03 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
@MikeyMan
Zet je Max water temp increase eens op 0, kijken wat die dan doeet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:27

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op maandag 7 november 2022 @ 11:05:
@MikeyMan
Zet je Max water temp increase eens op 0, kijken wat die dan doeet.
Welke logica blijft er dan nog over?
Levert dat ander gedrag op dan heel de functie uit?

30 minuten zetten dan?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
MikeyMan schreef op maandag 7 november 2022 @ 11:11:
[...]


Welke logica blijft er dan nog over?
Levert dat ander gedrag op dan heel de functie uit?

30 minuten zetten dan?
De softstart blijft over.

als je daar 0 invult, dan doet hij de eerste 180 seconden:
vangt de hoge hz op, door setpoint te verlagen met -3.
laat SP meeschuiven als de Tout te hoog wordt.

Dit is fase 1.
Deze fase stopt na 180 seconden.

Fase 2 doet vervolgens dit:
laat SP meeschuiven als de Tout te hoog wordt om uitvallen te voorkomen. Grens is die T max.
dit is de 'keep running' functie

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
RTC (aan/uit) werkt bij niet omdat bij een schone start F_stored_next_operating_mode undefined is.
Dus verder als die regel zal de functie niet komen.
Blijf het bijzonder vinden dat jullie dit niet ervaren.
Vraag: wat hoort deze waarde te zijn bij een nieuwe/schone start?
code:
1
2
3
4
var F_stored_next_operating_mode    = global.get('F_stored_next_operating_mode',"file");
             if (F_stored_next_operating_mode === undefined) {
                    return null; 
                }

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:27

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op maandag 7 november 2022 @ 13:19:
RTC (aan/uit) werkt bij niet omdat bij een schone start F_stored_next_operating_mode undefined is.
Dus verder als die regel zal de functie niet komen.
Blijf het bijzonder vinden dat jullie dit niet ervaren.
Vraag: wat hoort deze waarde te zijn bij een nieuwe/schone start?
code:
1
2
3
4
var F_stored_next_operating_mode    = global.get('F_stored_next_operating_mode',"file");
             if (F_stored_next_operating_mode === undefined) {
                    return null; 
                }
Punt is dat als de verwarming en RTC goed hun werk doen, dat je niet zo makkelijk buiten de ingestelde waardes komt.

Heb hem al erg krap staan eerlijk gezegd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v2sHbJ2GN-lidT2DXnhcU3tK-u4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/bqtBGRNnjG7cWqA7CtxqJSKz.png?f=user_large

Kan hem nog krapper zetten, maar binnen de parameters van de RTC instellen lijkt me geen representatieve test.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@MikeyMan Ik snap je antwoord niet. Laat ik het nog een keer uitleggen:

De variabele F_stored_next_operating_mode is bij een eerste installatie undefined.
De functie (function node: Function RTC on / off) checked op deze waarde.
Als deze waarde dus undefined is (en dat is hij bij schone installatie) dan exit hij uit deze functie.
Heeft niets met instellingen te maken van de RTC.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:27

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op maandag 7 november 2022 @ 13:36:
@MikeyMan Ik snap je antwoord niet. Laat ik het nog een keer uitleggen:

De variabele F_stored_next_operating_mode is bij een eerste installatie undefined.
De functie (function node: Function RTC on / off) checked op deze waarde.
Als deze waarde dus undefined is (en dat is hij bij schone installatie) dan exit hij uit deze functie.
Heeft niets met instellingen te maken van de RTC.
Je vroeg; waarom merken jullie dit niet?

Daar antwoordde ik op. Kan goed zijn dat het probleem hetzelfde is, maar dan moet er wel een situatie ontstaan waarbij hij hem probeert aan/uit te schakelen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
De functie werkt als ik handmatig WP aan zet, vervolgens de RTC off waarde verlaag tot beneden setpoint en hij dus de WP uitschakeld.
Daarna kan de RTC on/off functie wel de WP aanzetten.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 18:52
Waar is nu een recente versie te downloaden van de Flows? in de OLD_Flows zie ik geen recente updates. Mijn huidige versie geeft wat vreemd gedrag wat waarschijnlijk komt omdat ik eigenlijk geen scheduler /war etc actief heb.
Als gevraagde heat temperatuur wordt bereikt stop de buitenunit wel maar de pomp van de binnenunit blijft actief. Dit lijkt het buffervat voor WW negatief te beïnvloeden.
Het is niet zo dat dit een half uurtje is maar kan gewoon 4+ uren doorgaan terwijl SP al behaald is. Nu wil ik wel het verder gaan instellen maar dat doe ik liever op een recentere versie omdat ik ook nog na dat gedeelte van WP_personal moet uitzoeken.

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Maarten69 schreef op maandag 7 november 2022 @ 13:19:
RTC (aan/uit) werkt bij niet omdat bij een schone start F_stored_next_operating_mode undefined is.
Dus verder als die regel zal de functie niet komen.
Blijf het bijzonder vinden dat jullie dit niet ervaren.
Huh? Ik heb dit ook en al meermaals aangegeven hier, en het is zelfs besproken toen er specifiek naar bugs werd gevraagd, het werkt gewoon in z'n geheel niet idd. Maar op de een of andere manier komt e.e.a. hier niet altijd over :P Zonde natuurlijk. Er komt ook zoveel tegelijk voorbij dus het overzicht is moeilijk te houden. Fijn dat je de oorzaak hebt weten te achterhalen nu :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
The-Source schreef op maandag 7 november 2022 @ 13:54:
Waar is nu een recente versie te downloaden van de Flows? in de OLD_Flows zie ik geen recente updates. Mijn huidige versie geeft wat vreemd gedrag wat waarschijnlijk komt omdat ik eigenlijk geen scheduler /war etc actief heb.
https://github.com/edterb...hamon_control/tree/20beta

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:27

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

The-Source schreef op maandag 7 november 2022 @ 13:54:
Waar is nu een recente versie te downloaden van de Flows? in de OLD_Flows zie ik geen recente updates. Mijn huidige versie geeft wat vreemd gedrag wat waarschijnlijk komt omdat ik eigenlijk geen scheduler /war etc actief heb.
Als gevraagde heat temperatuur wordt bereikt stop de buitenunit wel maar de pomp van de binnenunit blijft actief. Dit lijkt het buffervat voor WW negatief te beïnvloeden.
Het is niet zo dat dit een half uurtje is maar kan gewoon 4+ uren doorgaan terwijl SP al behaald is. Nu wil ik wel het verder gaan instellen maar dat doe ik liever op een recentere versie omdat ik ook nog na dat gedeelte van WP_personal moet uitzoeken.
In OLD_flows staan logischerwijs de old flows.

Main branch is te vinden op:
https://github.com/edterb...ishamon_control/tree/main

Veel van ons testen alvast wat betas:
https://github.com/edterb...hamon_control/tree/20beta

Zal eerdaags wel een keer naar main gepushed worden

[ Voor 3% gewijzigd door MikeyMan op 07-11-2022 13:58 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Mijn RTC (aan/uit) fix (Graag bevestiging door @edterbak): Misschien kan @Aikon het testen?

Fix 1/2:
in onderstaande function node:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z6merwXhkkvQMGkE7O8q_eMgPRw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gI5uDWqLNQHwOnvGWEo4ClT3.png?f=fotoalbum_large
Dit aanpassen: (rond regel 64)
code:
1
2
3
4
5
        var F_stored_next_operating_mode    = global.get('F_stored_next_operating_mode',"file");
             if (F_stored_next_operating_mode === undefined) {
                //return null; 
                 global.set('F_stored_next_operating_mode', 0, "file"); //Default to HEAT if undefined     **fix**
                }


Fix 2/2:
In onderstaande function node:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1h0-NQLLodnWerMWbCMCzMFgHzE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/k9PPtyGkMREIolmvCXEeB0ct.png?f=fotoalbum_large
De 3de regel toevoegen:
code:
1
2
3
4
5
msg.topic = "Function - RTC turn off/on pump";
global.set("F_RTC_on_off2", msg.payload, "file");
global.set('F_rtc_on_off_active', msg.payload, "file"); //bugfix

return msg;


@edterbak Ik weet dat het nu werkt, maar weet niet of het helemaal juist is om bij het omzetten van de RTC pomp aan/uit schakelaar de variabele F_rtc_on_off_active te zetten.

[ Voor 6% gewijzigd door Maarten69 op 07-11-2022 14:20 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Zo ziet mijn log eruit na aanpassing en herstart:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
07/11 15:00:01 - Function RTC: on/off - Restored to OM undefined
07/11 14:37:43 - HA Thermostat: Room setpoint changed to: 21 °C
07/11 14:21:14 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
07/11 14:21:14 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 26Hz, Tout: 27°C
07/11 14:21:04 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
07/11 14:21:04 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STABLE) Freq: 26Hz, Tout: 28°C
07/11 14:20:01 - Function RTC: on/off - Restored to OM 0
07/11 14:18:24 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
07/11 14:18:24 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STABLE) Freq: 37Hz, Tout: 29°C
07/11 14:18:04 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
07/11 14:18:04 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STABLE) Freq: 39Hz, Tout: 28°C
07/11 14:15:09 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
07/11 14:15:09 - Function SoftStart: Correction: 0 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 21Hz, Tout: 19°C
07/11 14:15:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29
07/11 14:15:01 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C
07/11 14:15:01 - Function RTC: on/off - Restored to OM 0
07/11 14:15:01 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor FOUND
07/11 14:14:24 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
07/11 14:14:24 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C
07/11 14:14:16 - Function RTC: on/off - Restored to OM 0
07/11 14:14:16 - Function - SoftStart: 1
07/11 14:14:16 - Function - RTC: 1
07/11 14:14:11 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor reset.
07/11 14:14:08 - SYSTEM: WAR settings OK
07/11 14:14:08 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
07/11 14:14:09 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
07/11 14:14:08 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND and used
07/11 14:14:07 - Function - WAR: 1
07/11 14:14:07 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
07/11 14:14:07 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
07/11 14:14:07 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
07/11 14:14:07 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------

Ik krijg alleen nu geregeld 3x in het log: Function RTC: on/off - Restored to OM 0

[ Voor 11% gewijzigd door Maarten69 op 07-11-2022 15:04 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:27

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@edterbak nu met 0 graden watertemp op 30 minuten:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dywq5DWj4esZLmWNynJcSr55nn4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/n0F0dSmGNkhLcQKvH3tSaQ3q.png?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • djoenez
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 05-10 14:08
Feature request: pompsnelheid bij compressor aan en uit. Als de compressor is afgeslagen heb ik het liefst dat de waterpomp kalmpjes alles beetje rondpompt, terwijl als de compressor aanstaat hij het opgewekte vermogen moet kwijt raken. Geen haast, maar verbeterd wel de algehele COP!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Als je de Pana in Direct modus gebruikt blijft de pomp continue lopen in Heat modus. Bij mij doorgaans op laag niveau, 10l/min.

Het water rondpompen zonder de compressor aan kost in principe alleen maar rendement/COP, want je bent eigenlijk je warmte weer naar buiten aan het pompen deels.

Wat is je vraag nu precies of kan je hier al iets mee?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:27

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Aikon schreef op maandag 7 november 2022 @ 17:34:
Als je de Pana in Direct modus gebruikt blijft de pomp continue lopen in Heat modus. Bij mij doorgaans op laag niveau, 10l/min.

Het water rondpompen zonder de compressor aan kost in principe alleen maar rendement/COP, want je bent eigenlijk je warmte weer naar buiten aan het pompen deels.

Wat is je vraag nu precies of kan je hier al iets mee?
Ik denk dat @djoenez bedoelt dat als er geen heat mode draait hij de pompsnelheid verder wil beperken.

Compressor aan: duty cycle @ 50%
Compressor uit: duty cycle @ 5%

Of noem eens een zijstraat.

Of het snel genoeg gaat om de compressor niet te snel op te laten warmen is vers twee.

[ Voor 6% gewijzigd door MikeyMan op 07-11-2022 17:54 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • djoenez
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 05-10 14:08
MikeyMan schreef op maandag 7 november 2022 @ 17:53:
[...]


Ik denk dat @djoenez bedoelt dat als er geen heat mode draait hij de pompsnelheid verder wil beperken.

Compressor aan: duty cycle @ 50%
Compressor uit: duty cycle @ 5%

Of noem eens een zijstraat.

Of het snel genoeg gaat om de compressor niet te snel op te laten warmen is vers twee.
Precies! Ik heb hem in direct mode staan, de waterpomp draait nu altijd 13 l/min, met een stroomverbruik van 80w (extern gemeten). Ik heb liever dat als de compressor niet draait de waterpomp de helft of nog minder rondpompt, tot dat de compressor weer aanslaat.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
djoenez schreef op maandag 7 november 2022 @ 19:05:
[...]


Precies! Ik heb hem in direct mode staan, de waterpomp draait nu altijd 13 l/min, met een stroomverbruik van 80w (extern gemeten). Ik heb liever dat als de compressor niet draait de waterpomp de helft of nog minder rondpompt, tot dat de compressor weer aanslaat.
Lijkt me niet heel moeilijk om te implementeren. Ik zal even kijken of ik dat voor je kan maken.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
Maarten69 schreef op maandag 7 november 2022 @ 14:16:
Mijn RTC (aan/uit) fix (Graag bevestiging door @edterbak): Misschien kan @Aikon het testen?

Fix 1/2:
in onderstaande function node:
[Afbeelding]
Dit aanpassen: (rond regel 64)
code:
1
2
3
4
5
        var F_stored_next_operating_mode    = global.get('F_stored_next_operating_mode',"file");
             if (F_stored_next_operating_mode === undefined) {
                //return null; 
                 global.set('F_stored_next_operating_mode', 0, "file"); //Default to HEAT if undefined     **fix**
                }


Fix 2/2:
In onderstaande function node:
[Afbeelding]
De 3de regel toevoegen:
code:
1
2
3
4
5
msg.topic = "Function - RTC turn off/on pump";
global.set("F_RTC_on_off2", msg.payload, "file");
global.set('F_rtc_on_off_active', msg.payload, "file"); //bugfix

return msg;


@edterbak Ik weet dat het nu werkt, maar weet niet of het helemaal juist is om bij het omzetten van de RTC pomp aan/uit schakelaar de variabele F_rtc_on_off_active te zetten.
Ik ga er nu gelijk naar kijken. duik er goed in :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Oh ja, dat is al eens voorbij gekomen @djoenez , waarbij ik me verbaasde over het hoge verbruik van je pomp. Mijne verbruikt 20 watt bij 10l/min, ook extern gemeten.

Wat verbruikt je pomp als die minimaal draait?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:27

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

djoenez schreef op maandag 7 november 2022 @ 19:05:
[...]


Precies! Ik heb hem in direct mode staan, de waterpomp draait nu altijd 13 l/min, met een stroomverbruik van 80w (extern gemeten). Ik heb liever dat als de compressor niet draait de waterpomp de helft of nog minder rondpompt, tot dat de compressor weer aanslaat.
Vraag me alleen wel af hoeveel het verbruik daadwerkelijk daalt als ie er bijvoorbeeld 1.3 liter per minuut draait.

Lastige is overigens wel dat je alleen kunt sturen op pump duty. Wat in elke installatie tot een ander resultaat leidt.

Zou je eventueel op kunnen vangen met een high en low instelling, maar wel iets wat enigszins proefondervindelijk moet.

[ Voor 19% gewijzigd door MikeyMan op 07-11-2022 19:14 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
Maarten69 schreef op maandag 7 november 2022 @ 14:16:
Mijn RTC (aan/uit) fix (Graag bevestiging door @edterbak): Misschien kan @Aikon het testen?

Fix 1/2:
in onderstaande function node:
[Afbeelding]
Dit aanpassen: (rond regel 64)
code:
1
2
3
4
5
        var F_stored_next_operating_mode    = global.get('F_stored_next_operating_mode',"file");
             if (F_stored_next_operating_mode === undefined) {
                //return null; 
                 global.set('F_stored_next_operating_mode', 0, "file"); //Default to HEAT if undefined     **fix**
                }
Die fix is helemaal niet nodig. F_stored_next_operating_mode moet alleen opgehaald worden. Als deze leeg is, dan is dat hier prima. Alleen later in de functie lastig omdat hij wel gebruikt wordt. Ik ben niet zo een voorstander om de default heat in te bouwen. Maar het is wel een oplossing voor die zeldzame situatie. Ik denk dat ik deze oplossing verplaats naar beneden en zodoende er een melding in het log kan laten verschijnen. Zodoende is men zich bewust van de standaard waarde die ingevuld is dit keer.
Fix 2/2:
In onderstaande function node:
[Afbeelding]
De 3de regel toevoegen:
code:
1
2
3
4
5
msg.topic = "Function - RTC turn off/on pump";
global.set("F_RTC_on_off2", msg.payload, "file");
global.set('F_rtc_on_off_active', msg.payload, "file"); //bugfix

return msg;
Ik begrijp niet waarom je F_rtc_on_off_active wilt programeren. Ik denk dat je daar een fout ergens in ziet.
Maar het doel van de toggle er voor is het aan/uit zetten van deze functie, het on/off gedeelte. Als je de toggle AAN zet, dan wordt er een 1 gestuurd. Met jouw logica zeg je dus dat
variabele F_RTC_on_off2 = 1
variabele F_rtc_on_off_active = 1.

Die laatste is niet juist. Deze variabelle gebruik ik om aan te geven dat de functie (rtc_on/off) ook daadwerkelijk geactiveerd is. dus de temperatuur is boven de rtc_off grens.

Ik ga even kijken verder.
@edterbak Ik weet dat het nu werkt, maar weet niet of het helemaal juist is om bij het omzetten van de RTC pomp aan/uit schakelaar de variabele F_rtc_on_off_active te zetten.
OH, haahahaha. :) nee dus.

Kun je aangeven waarom je deze variabele F_rtc_on_off_active wilt vullen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
@Maarten69
Dit is wat ik er nu van gemaakt heb om jouw situatie nu eens en voor altijd op te lossen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VnYNRvVZVIF1ebUs6Q3WBCFjd8M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WFQIb7aRcDTQwWe9NuNQGeS3.png?f=fotoalbum_large

die F_rtc_on_off_active die wordt dus aan en uit gezet in de functie.
dit zou 100% goed moeten zijn, mits de functie dus altijd goed doorlopen wordt.

in het rode balkje, daar zie je de oplossing nu, wat eigenlijk effectief gezien het zeflde is als dat jij aangaf.
default 0. maar nu met log vermelding.

Is dit hoe het kan werken voor je?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@edterbak Kun je de hele code ff neerzetten? Dan vervang ik het in zijn geheel.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
neuh

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////// RTC - ON/OFF function ///////////////////////////
//
//
//  This function has the goal to act when the temperature in the room is too high.
//  It can either turn off the heatpump, or take the [heat]-mode out of the current operating mode.
//  

let msg1    ={};        //  pin 1 - Output to power pump on/off 
let msg2    ={};        //  pin 2 - Output to Operating Mode
let msg99   ={};        //  pin 3 - Messages to Log
//
//  return [msg1,msg2,msg99]

var Sterilization_active        =global.get('Sterilization_active',"file");
    if (Sterilization_active===undefined)   {Sterilization_active=0}

var Force_DHW_active            =global.get('Force_DHW_active',"file");
    if (Force_DHW_active===undefined)   {Force_DHW_active=0}   


var Operating_Mode              =global.get('Operating_Mode_State',"file");
//  Operating mode (0=Heat only, 1=Cool only, 2=Auto(Heat), 3=DHW only, 4=Heat+DHW, 5=Cool+DHW, 6=Auto(Heat)+DHW, 7=Auto(Cool), 8=Auto(Cool)+DHW)
//
var rtc_state                   =global.get('Correction_1_RTC_on_off',"file");         // Get the global variable. Used to see if the RTC function is enabled.
    if (rtc_state===undefined)  {rtc_state=0;}
//
var F_RTC_on_off2               =global.get('F_RTC_on_off2',"file");
    if (F_RTC_on_off2 === undefined)    {F_RTC_on_off2=0;}         // Get the global variable. Used to see if the RTC function is enabled through GUI.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
if (rtc_state == 0 || F_RTC_on_off2 == 0 || Operating_Mode === undefined || Operating_Mode==1 || Operating_Mode==5 || Operating_Mode==7 || Operating_Mode==8 || Sterilization_active == 1 || Force_DHW_active == 1)     //  First IF
    {   
        return null;
    }

else 
    {   
        // Declaration of variables including their values.    
        var rtc_PV          = global.get('T_room');                             // Get the global variable. THe room temperature for RoomTemperatureCompensation you want to control.
            if (rtc_PV===undefined) {return null}
        var rtc_SP          = global.get('WoonkamerSP',"file");                 // Virtual target temperature setpoint for RTC. Set in Dashboard. 
            if (rtc_SP===undefined) {return null}
        var rtc_dT          = (rtc_PV-rtc_SP);                                  // local variable for calculated temperature difference. If > 0 it is too warm, If < 0 it is too cold. 
        
        var Heatpump_State  = global.get('Heatpump_State',"file");              // get current state of the heatpump. on or off (1 or 0)
        
        // below are the variables containing the temperature ranges.
        var rtc_off         = global.get('rtc_off',"file");                     // Range turn heatpump off
            if (rtc_off === undefined)  
                {
                    rtc_off = 10;
                    global.set('rtc_off',10,"file");
                }
        var rtc_on          = global.get('rtc_on',"file");                      // Range turn heatpump on
            if (rtc_on === undefined)   
                {
                    rtc_on = -10;
                    global.set('rtc_on',-10,"file");
                }
        
        var F_rtc_on_off_active             = global.get('F_rtc_on_off_active',"file");
            if (F_rtc_on_off_active===undefined)    {F_rtc_on_off_active=0;global.set('F_rtc_on_off_active',0,"file");}
            
        var F_stored_next_operating_mode    = global.get('F_stored_next_operating_mode',"file");

        msg99.topic     = "Function RTC";
        
        //*****************************************************************************
        // Operating mode (0=Heat only, 1=Cool only, 2=Auto(Heat), 3=DHW only, 4=Heat+DHW, 5=Cool+DHW, 6=Auto(Heat)+DHW, 7=Auto(Cool), 8=Auto(Cool)+DHW)
        if (rtc_off <= rtc_on)
            {
                //node.warn('RTC function: Current OFF temperature is lower than the ON temperature. You must correct this !! ');
                msg99.payload   = "ERROR: Current OFF temperature is lower than the ON temperature. You must correct this !!"; 
                return [null,null,msg99];
            }
        
        //*****************************************************************************
        //      Scenario 1: the roomtemperature is high and above the 'off'limit. Function start
        //*****************************************************************************
        if (rtc_dT > rtc_off && Heatpump_State == 1 && F_rtc_on_off_active == 0 && Operating_Mode != 3)
            {
                //  Operating mode (0=Heat only, 1=Cool only, 2=Auto(Heat), 3=DHW only, 4=Heat+DHW, 5=Cool+DHW, 6=Auto(Heat)+DHW, 7=Auto(Cool), 8=Auto(Cool)+DHW)
                if (Operating_Mode == 0 || Operating_Mode == 2)
                                            {
                                                global.set('F_rtc_on_off_active',1,"file");
                                                msg1.payload    = 0;
                                                msg1.topic      = "new_heatpump_power";
                                                msg99.payload   = "on/off activated - Turn off power (Room temp: " + rtc_PV + "°C)";
                                                return [msg1,null,msg99]; 
                                            }
                                            
                if (Operating_Mode == 4 || Operating_Mode == 6)    
                                            {
                                                if (F_stored_next_operating_mode === undefined)
                                                    {
                                                        global.set('F_stored_next_operating_mode',Operating_Mode,"file");
                                                    }
                                                global.set('F_rtc_on_off_active',1,"file");
                                                msg2.payload    = 3;
                                                msg2.topic      = "new_Operating_Mode";
                                                msg99.payload   = "on/off activated - Operating mode from " + Operating_Mode + " to 3";
                                                return [null,msg2,msg99]; 
                                            }
                                            
            }
        //*****************************************************************************
        //      Scenario 2: the roomtemperature is low enough again. Function end
        //*****************************************************************************
        if (rtc_dT < rtc_on && F_rtc_on_off_active == 1)
            {
                if (Heatpump_State == 0)    {
                                                global.set('F_rtc_on_off_active',0,"file");
                                                msg1.payload    = 1;
                                                msg1.topic      = "new_heatpump_power";
                                                msg99.payload   = "on/off - Turn on power (Room temp: " + rtc_PV + "°C)";
                                                return [msg1,null,msg99]; 
                                            }

                if (Heatpump_State == 1)    {
                                                global.set('F_rtc_on_off_active',0,"file");
                                                msg2.payload    = F_stored_next_operating_mode;
                                                if (F_stored_next_operating_mode === undefined) 
                                                    {
                                                        F_stored_next_operating_mode = 0
                                                        msg99.payload   = "on/off deactivated - Previous OM not found. Restored OM to default 0 (Heat only)";

                                                    }
                                                else 
                                                    {
                                                        msg2.topic      = "new_Operating_Mode";
                                                        msg99.payload   = "on/off deactivated - Restored to OM " + F_stored_next_operating_mode;
                                                    }
                                                global.set('F_stored_next_operating_mode',undefined,"file");
                                                return [null,msg2,msg99]; 
                                            }
                
            }  
//******************************************************************************
    }

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
:+

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
ho, wacht even
momentje. 1 fout gezien

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
@Maarten69

De post is net aangepast met de goede code

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
MikeyMan schreef op maandag 7 november 2022 @ 16:35:
@edterbak nu met 0 graden watertemp op 30 minuten:

[Afbeelding]
lastig te zien zo met dit screenshot wat de frequentie is.
je kunt voor een volgende keer je muis in de grafiek plaatsen om de floating values te laten zien, of een grotere afbeelding maken zodat we kunnen zien wat de Y-as is.

Maar vraag die mij bezig houd, is het resultaat dat je wilde laten zien nu goed of niet?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:27

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op maandag 7 november 2022 @ 19:50:
[...]


lastig te zien zo met dit screenshot wat de frequentie is.
je kunt voor een volgende keer je muis in de grafiek plaatsen om de floating values te laten zien, of een grotere afbeelding maken zodat we kunnen zien wat de Y-as is.

Maar vraag die mij bezig houd, is het resultaat dat je wilde laten zien nu goed of niet?
Nou, hij houdt hem minder lang op 30+ hz. Piek die je ziet is rond 34hz. Dus m.i. is dit wel beter dan voorheen. Waarbij ie de hoge frequentie een half uur (ingestelde waarde) volhield. Dit was op jouw verzoek om het met 0 graden maximale verhoging te proberen.

Heb de minimale duur nu wel weer op 30 minuten gezet ter test.

Kan wellicht gebruikt worden om de softstart te verbeteren.

[ Voor 5% gewijzigd door MikeyMan op 07-11-2022 19:58 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@edterbak Ik laat snel weten of die oplossing de RTC aan/uit problemen oplost.

EDIT: Werkt nog steeds niet...
Maar...
Als ik eerst de WP aan zet en vervolgens het room_setpoint verlaag totdat hij uit zou moeten schakelen, dan gaat hij uit.
Dan wordt er blijkbaar iets gezet, want daarna bij verhogen room_setpoint schakelt de functie de WP weer aan.

Ik weet dus hoe ik het in de GUI kan oplossen.
Kan dit niet makkelijker, of begrijp je niet wat ik bedoel? :)

[ Voor 78% gewijzigd door Maarten69 op 07-11-2022 21:25 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • djoenez
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 05-10 14:08
MikeyMan schreef op maandag 7 november 2022 @ 19:11:
[...]


Vraag me alleen wel af hoeveel het verbruik daadwerkelijk daalt als ie er bijvoorbeeld 1.3 liter per minuut draait.

Lastige is overigens wel dat je alleen kunt sturen op pump duty. Wat in elke installatie tot een ander resultaat leidt.

Zou je eventueel op kunnen vangen met een high en low instelling, maar wel iets wat enigszins proefondervindelijk moet.
Net even getest, bij 6l/m heb ik nog 41w (linear met een offset). Mijn huis is jammer genoeg opgeleverd met niet heel veel groepen, dus de waterpomp moet hard werken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
djoenez schreef op maandag 7 november 2022 @ 20:09:
[...]


Net even getest, bij 6l/m heb ik nog 41w (linear met een offset). Mijn huis is jammer genoeg opgeleverd met niet heel veel groepen, dus de waterpomp moet hard werken.
mwoaa.. zo erg is dat niet hoor.
hard werken > pomp wordt warmer door de weerstand.
die warmte gaat ook je water in :)

GHehehe.. :P

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
djoenez schreef op maandag 7 november 2022 @ 20:09:
[...]
Net even getest, bij 6l/m heb ik nog 41w (linear met een offset). Mijn huis is jammer genoeg opgeleverd met niet heel veel groepen, dus de waterpomp moet hard werken.
Ik heb onderstaand een group met nodes gemaakt die de Maxpumpduty insteld.
De keuze wordt gemaakt afhankelijk van compressor aan of uit staat.
-Compressor uit --> SetMaxPumpDuty 65 70
-Compressor aan --> SetMaxPumpDuty xx (waarde die je normaal ingesteld had staan)

De wijzigingen zijn in log terug te vinden.
De huidige instelling is tevens afleesbaar bij Settings / Water pump / Current flow

Deze kun importeren in een flow naar keuze (personal tab bijvoorbeeld):

code:
1
[{"id":"86eb49a0b0f702bc","type":"group","z":"1460ade6f3a27cb9","style":{"stroke":"#999999","stroke-opacity":"1","fill":"none","fill-opacity":"1","label":true,"label-position":"nw","color":"#a4a4a4"},"nodes":["5590b17ce8432ba1","879b071f7e013653","676beb3babed5817","17f55cbc1fe21549","62ecfb10d045c9aa","5c671bda81284e37","06040dc0608cce67","7cfc6efafc98cdcb","1233562c8a35cf20","2da7ef0460d42c19"],"x":1214,"y":419,"w":1112,"h":242},{"id":"5590b17ce8432ba1","type":"mqtt in","z":"1460ade6f3a27cb9","g":"86eb49a0b0f702bc","name":"TOP8 - panasonic_heat_pump/main/Compressor_Freq","topic":"panasonic_heat_pump/main/Compressor_Freq","qos":"0","datatype":"auto","broker":"92e5b2c.00a8b5","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":1440,"y":540,"wires":[["879b071f7e013653"]]},{"id":"879b071f7e013653","type":"function","z":"1460ade6f3a27cb9","g":"86eb49a0b0f702bc","name":"Reduce pump speed","func":"var Freq=msg.payload;//incoming msg payload is compressor Hz\nlet msg1={};    //  Pin 1 - Pumpspeed to set\nlet msg99 = {}; //  pin 2 - To log\nvar PumpSpeed = global.get(\"PumpMaxFlowSetting\",\"file\"); //default pumpspeed\nif (PumpSpeed === undefined) {return null;} //exit;\n\nvar SavedPumpspeed = global.get(\"SavedPumpspeed\", \"file\"); \nif (SavedPumpspeed === undefined) \n    { \n        SavedPumpspeed = PumpSpeed; //Store default pumpspeed\n        global.set(\"SavedPumpspeed\", PumpSpeed, \"file\"); \n    }\n\nvar LowSpeed = global.get(\"LowSpeed\", \"file\");\nif (LowSpeed === undefined) {\n    LowSpeed = 70; //Store Low pumpspeed\n    global.set(\"LowSpeed\", LowSpeed, \"file\");\n}\n\n\nmsg.topic = \"Waterpump\"\nif (Freq > 0) \n    {                                       //if compressor is running:\n        if (PumpSpeed < SavedPumpspeed) \n            {\n                PumpSpeed = SavedPumpspeed; //restore old speed\n                global.set(\"PumpMaxFlowSetting\", PumpSpeed, \"file\"); //store current setting\n                msg1.payload = PumpSpeed;\n                msg99.topic = \"Function Pumpspeed\";\n                msg99.payload = \"Pumpspeed restored to: \" + PumpSpeed;\n                return [msg1,msg99];\n            }\n\n    } \n    else \n        {                                    //if compressor is off:\n            if (PumpSpeed > LowSpeed)\n                {\n                    PumpSpeed = LowSpeed; //save new pumpspeed \n                    global.set(\"PumpMaxFlowSetting\", PumpSpeed, \"file\"); //store current setting\n                    msg1.payload = PumpSpeed;\n                    msg99.topic = \"Function Pumpspeed\";\n                    msg99.payload = \"Reduced pumpspeed to \" + PumpSpeed;\n                    return [msg1, msg99];\n                }\n\n        } \n        \n\n","outputs":2,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1780,"y":540,"wires":[["676beb3babed5817","7cfc6efafc98cdcb"],["17f55cbc1fe21549","06040dc0608cce67"]]},{"id":"676beb3babed5817","type":"rbe","z":"1460ade6f3a27cb9","g":"86eb49a0b0f702bc","name":"","func":"rbe","gap":"","start":"","inout":"out","septopics":true,"property":"payload","topi":"topic","x":1990,"y":520,"wires":[["62ecfb10d045c9aa"]]},{"id":"17f55cbc1fe21549","type":"rbe","z":"1460ade6f3a27cb9","g":"86eb49a0b0f702bc","name":"","func":"rbe","gap":"","start":"","inout":"out","septopics":true,"property":"payload","topi":"topic","x":1990,"y":560,"wires":[["5c671bda81284e37"]]},{"id":"62ecfb10d045c9aa","type":"mqtt out","z":"1460ade6f3a27cb9","g":"86eb49a0b0f702bc","name":"SET15 SetMaxPumpDuty","topic":"panasonic_heat_pump/commands/SetMaxPumpDuty","qos":"0","retain":"false","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"92e5b2c.00a8b5","x":2190,"y":520,"wires":[]},{"id":"5c671bda81284e37","type":"link out","z":"1460ade6f3a27cb9","g":"86eb49a0b0f702bc","name":"link out Log","mode":"link","links":["031e62b0bf3df7d7","47e2a8d99d332229"],"x":2105,"y":560,"wires":[]},{"id":"06040dc0608cce67","type":"debug","z":"1460ade6f3a27cb9","g":"86eb49a0b0f702bc","name":"msg99","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1990,"y":620,"wires":[]},{"id":"7cfc6efafc98cdcb","type":"debug","z":"1460ade6f3a27cb9","g":"86eb49a0b0f702bc","name":"msg1","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1990,"y":460,"wires":[]},{"id":"1233562c8a35cf20","type":"inject","z":"1460ade6f3a27cb9","g":"86eb49a0b0f702bc","name":"inject 30 Hz","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"30","payloadType":"num","x":1570,"y":480,"wires":[["879b071f7e013653"]]},{"id":"2da7ef0460d42c19","type":"inject","z":"1460ade6f3a27cb9","g":"86eb49a0b0f702bc","name":"inject 0Hz","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"0","payloadType":"num","x":1560,"y":600,"wires":[["879b071f7e013653"]]},{"id":"92e5b2c.00a8b5","type":"mqtt-broker","name":"MQTT (x.x.x.x)","broker":"core-mosquitto","port":"1883","clientid":"","autoConnect":true,"usetls":false,"compatmode":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthRetain":"false","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closeRetain":"false","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willRetain":"false","willPayload":"","willMsg":{},"userProps":"","sessionExpiry":""}]

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NcoXC3XIvHFvIKJ06FEuW7EyKkE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/H9yZqWx3qnPoyyMjeDSG8u91.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 9% gewijzigd door Maarten69 op 09-11-2022 17:36 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Voor de geïnteresseerden van alleen mijn code:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
var Freq=msg.payload;//incoming msg payload is compressor Hz
let msg1={};    //  Pin 1 - Pumpspeed to set
let msg99 = {}; //  pin 2 - To log
var PumpSpeed = global.get("PumpMaxFlowSetting","file"); //default pumpspeed
if (PumpSpeed === undefined) {return null;} //exit;

var SavedPumpspeed = global.get("SavedPumpspeed", "file"); 
if (SavedPumpspeed === undefined) 
    { 
        SavedPumpspeed = PumpSpeed; //Store default pumpspeed
        global.set("SavedPumpspeed", PumpSpeed, "file"); 
    }

var LowSpeed = global.get("LowSpeed", "file");
if (LowSpeed === undefined) {
    LowSpeed = 65; //Store Low pumpspeed
    global.set("LowSpeed", LowSpeed, "file");
}


if (Freq > 0) 
    {                                       //if compressor is running:
        if (PumpSpeed < SavedPumpspeed) 
            {
                PumpSpeed = SavedPumpspeed; //restore old speed
                global.set("PumpMaxFlowSetting", PumpSpeed, "file"); //store current setting
                msg1.payload = PumpSpeed;
                msg99.topic = "Function Pumpspeed";
                msg99.payload = "Pumpspeed restored to: " + PumpSpeed;
                return [msg1,msg99];
            }

    } 
    else 
        {                                    //if compressor is off:
            if (PumpSpeed > LowSpeed)
                {
                    PumpSpeed = LowSpeed; //save new pumpspeed 
                    global.set("PumpMaxFlowSetting", PumpSpeed, "file"); //store current setting
                    msg1.payload = PumpSpeed;
                    msg99.topic = "Function Pumpspeed";
                    msg99.payload = "Reduced pumpspeed to " + PumpSpeed;
                    return [msg1, msg99];
                }

        }

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
djoenez schreef op maandag 7 november 2022 @ 19:05:
[...]
Precies! Ik heb hem in direct mode staan, de waterpomp draait nu altijd 13 l/min, met een stroomverbruik van 80w (extern gemeten). ....
Ik heb met MaxPumpDuty op 65 (1%) een verbruik van 12 Watt bij 6,9 l/min
Als WP uit staat heb ik altijd al 8 Watt stand-by verbruik, dus netto 4 Watt.
Best een grote afname eigenlijk.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
Ik heb een nieuwe update op Github gezet.
https://github.com/edterb...hamon_control/tree/20beta


[2022-11-08] (v20.90 test version) Things done are:
  • BUG: RTC on/off function should now be working better. Big THANKS to Maarten69 for this. !!!
  • Enhancement: Softstart rewritten. Startup 0-5minuts tMax=0. 5-10minutes Tmax=1. >10 minutes unrestricted
  • Enhancement: Softstart rewritten. hold back setpoint increases for 1 minute. Delay from within the function itself.
  • Enhancement: increased logging to assist in error finding.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
We moeten nu toch langzamerhand richting stabiele en goed bruikbare flow komen zo hoop ik.

:D

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:27

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 09:05:
Ik heb een nieuwe update op Github gezet.
https://github.com/edterb...hamon_control/tree/20beta


[2022-11-08] (v20.90 test version) Things done are:
  • BUG: RTC on/off function should now be working better. Big THANKS to Maarten69 for this. !!!
  • Enhancement: Softstart rewritten. Startup 0-5minuts tMax=0. 5-10minutes Tmax=1. >10 minutes unrestricted
  • Enhancement: Softstart rewritten. hold back setpoint increases for 1 minute. Delay from within the function itself.
  • Enhancement: increased logging to assist in error finding.
Tsjah, vraag is hoeveel minder 'stabiel' de vorige versie was. En of dat een reden is om deze niet naar stable te pushen.

Lost dit ook het op hol slaan waar ik af en toe last van had op denk je?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
MikeyMan schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 09:14:
[...]


Tsjah, vraag is hoeveel minder 'stabiel' de vorige versie was. En of dat een reden is om deze niet naar stable te pushen.

Lost dit ook het op hol slaan waar ik af en toe last van had op denk je?
Ja dat hoop ik wel
Door de delay binnen in de functie te plaatsen is er een timing issue weg. Hoop dat dat hem was voor jou.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:27

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 09:16:
[...]

Ja dat hoop ik wel
Door de delay binnen in de functie te plaatsen is er een timing issue weg. Hoop dat dat hem was voor jou.
We gaan weer ff testen!

Paar nette runs gezien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c4nc3IGtsCH7uHKBafoYLhDeexI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hVkD2kXEh9GZvrBNoHyl6tlO.png?f=fotoalbum_large

Snap alleen niet waarom de run om 5 uur nu stopte. Kan dit komen doordat de nightreduction op dat moment werd uitgeschakeld?

[ Voor 47% gewijzigd door MikeyMan op 08-11-2022 09:35 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
Dat is zo lastig te zeggen
Met de nieuwe extra logging zie je of er iets uit de flow komt kwa berekening.
Als je dat niks ziet straks bij vergelijkbare situatie, dan doet de pomp het zelf

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
edterbak schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 09:05:
Ik heb een nieuwe update op Github gezet.
https://github.com/edterb...hamon_control/tree/20beta


[2022-11-08] (v20.90 test version) Things done are:
  • BUG: RTC on/off function should now be working better. Big THANKS to Maarten69 for this. !!!
  • Enhancement: Softstart rewritten. Startup 0-5minuts tMax=0. 5-10minutes Tmax=1. >10 minutes unrestricted
  • Enhancement: Softstart rewritten. hold back setpoint increases for 1 minute. Delay from within the function itself.
  • Enhancement: increased logging to assist in error finding.
Top, ik ga deze installeren en ik zal de teksten aanpassen voor wat ik nu heb, dan stuur ik hem weer naar jou. :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
Aikon schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 10:07:
[...]

Top, ik ga deze installeren en ik zal de teksten aanpassen voor wat ik nu heb, dan stuur ik hem weer naar jou. :)
Doe deeltje voor deeltje. :)
pas het volgende deel als het eerste deel verwerkt is en 'perfect' is :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fietsensloper
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 23-09 15:43
edterbak schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 09:05:
Ik heb een nieuwe update op Github gezet.
https://github.com/edterb...hamon_control/tree/20beta


[2022-11-08] (v20.90 test version) Things done are:
  • BUG: RTC on/off function should now be working better. Big THANKS to Maarten69 for this. !!!
  • Enhancement: Softstart rewritten. Startup 0-5minuts tMax=0. 5-10minutes Tmax=1. >10 minutes unrestricted
  • Enhancement: Softstart rewritten. hold back setpoint increases for 1 minute. Delay from within the function itself.
  • Enhancement: increased logging to assist in error finding.
Goed bezig! Ik zal hem vanavond ook installeren als ik weer thuis ben! Ik laat het weten!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@djoenez Heb je mijn functie Reduce Pump Speed nog kunnen importeren en gebruiken?
Ik heb hem zelf nu bij staan en werkt goed.
08/11 09:00:34 - Function SoftStart: Correction: 0 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 21Hz, Tout: 17°C
08/11 09:00:34 - MQTT Command - SetMaxPumpDuty: 142
08/11 09:00:34 - Function Pumpspeed: Pumpspeed restored to: 142
08/11 09:00:33 - Compressor: ...Running...
08/11 08:57:25 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
08/11 08:57:24 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 20.2°C)
08/11 08:57:24 - RTC: Room setpoint changed to: 20.9 °C
Weer een nieuwe versie, top! Die ga ik binnenkort importeren, bedankt weer @edterbak !

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:27

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 10:40:
@djoenez Heb je mijn functie Reduce Pump Speed nog kunnen importeren en gebruiken?
Ik heb hem zelf nu bij staan en werkt goed.

[...]


Weer een nieuwe versie, top! Die ga ik binnenkort importeren, bedankt weer @edterbak !
Zal hem ook eens installeren. Idealiter wil ik niet én een nieuwe flow én een andere wijziging toepassen. Dus eerst een nachtje draaien.

@edterbak moet de Max water temp. increase nu weer omhoog dan voor de test?

Tevens mis ik nog de log line voor 'external room setpoint found' geloof ik.

[ Voor 13% gewijzigd door MikeyMan op 08-11-2022 11:04 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • djoenez
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 05-10 14:08
Ik ben jammer genoeg nu op zakenreis. Van het weekend even knutselen @edterbak, zou dit ook opgenomen kunnen worden in de beta?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:27

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Hij gaat toch aardig los weer hoor:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
08/11 11:31:50 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
08/11 11:31:45 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
08/11 11:31:40 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 29 °C. New calculated setpoint: 25 °C
08/11 11:31:40 - Function SoftStart: Correction: 4 > 0 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, Tout: 29°C
08/11 11:29:10 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29
08/11 11:29:06 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
08/11 11:29:06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29
08/11 11:29:05 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
08/11 11:29:01 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 29 °C
08/11 11:29:00 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
08/11 11:28:55 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 28 °C
08/11 11:28:50 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 27 °C
08/11 11:28:45 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 26 °C
08/11 11:28:45 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
08/11 11:28:41 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 25 °C
08/11 11:28:40 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
08/11 11:28:38 - MQTT Command - SetDHWTemp: 50
08/11 11:28:37 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 24 °C
08/11 11:28:37 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
08/11 11:28:37 - MQTT Command - SetDHWTemp: 50
08/11 11:28:35 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 29 °C. New calculated setpoint: 24 °C
08/11 11:28:35 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
08/11 11:28:30 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 29 °C. New calculated setpoint: 23 °C
08/11 11:28:30 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (CATCH) Freq: 22Hz, Tout: 22°C
08/11 11:25:25 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29
08/11 11:25:20 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29
08/11 11:25:15 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 25 °C. New calculated setpoint: 29 °C


Maagoed, dit is na een (korte) DHW run. Dus wellicht even tot rust komen nog.

[ Voor 9% gewijzigd door MikeyMan op 08-11-2022 11:32 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
edterbak schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 10:11:
[...]


Doe deeltje voor deeltje. :)
pas het volgende deel als het eerste deel verwerkt is en 'perfect' is :)
Ik heb datgene wat ik al eerder had gepost verwerkt, daarnaast nog een paar kleine schoonheidfoutjes eruit gehaald. Tooltipje gefixed, PV en SP naar Actual en Setpoint veranderd, etc.

Ondertussen waren er al wat zaken veranderd, ook wat ik had voorgesteld. Dank.

Todo:
- plaatje 2 bij Solar klopt geloof ik niet toch, de waardes gaan omlaag en moet kWh aangeven.
- settings van scheduler naar Settings
- omschrijving Force DHW bij scheduler is wat onduidelijk. Sowieso kan je alleen een 'forcefull' DHW doen, en niet DHW modus aanzetten waarna altijd een normale DHW run begint. Is dat iets waar iets mee moet gebeuren?
- uitleg Settings en Home pagina
- Home > Heat, onderste streep weg

Ik heb je de flow in een pm gestuurd @edterbak

@Maarten69 @edterbak
Wat is eigenlijk de status van een nacht setpoint?

En ik zal rct on/ff eens testen nu :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
MikeyMan schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 11:29:
Hij gaat toch aardig los weer hoor:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
08/11 11:31:50 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
08/11 11:31:45 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
08/11 11:31:40 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 29 °C. New calculated setpoint: 25 °C
08/11 11:31:40 - Function SoftStart: Correction: 4 > 0 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, Tout: 29°C
08/11 11:29:10 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29
08/11 11:29:06 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
08/11 11:29:06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29
08/11 11:29:05 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
08/11 11:29:01 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 29 °C
08/11 11:29:00 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
08/11 11:28:55 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 28 °C
08/11 11:28:50 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 27 °C
08/11 11:28:45 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 26 °C
08/11 11:28:45 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
08/11 11:28:41 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 25 °C
08/11 11:28:40 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
08/11 11:28:38 - MQTT Command - SetDHWTemp: 50
08/11 11:28:37 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 24 °C
08/11 11:28:37 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
08/11 11:28:37 - MQTT Command - SetDHWTemp: 50
08/11 11:28:35 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 29 °C. New calculated setpoint: 24 °C
08/11 11:28:35 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
08/11 11:28:30 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 29 °C. New calculated setpoint: 23 °C
08/11 11:28:30 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (CATCH) Freq: 22Hz, Tout: 22°C
08/11 11:25:25 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29
08/11 11:25:20 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29
08/11 11:25:15 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 25 °C. New calculated setpoint: 29 °C


Maagoed, dit is na een (korte) DHW run. Dus wellicht even tot rust komen nog.
Ik snap hier echt niks van.
Heb je Home Assistant draaien op de achtegrond ?
Op wat voor systeem draait de flow ? rpi?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rl3_35KeHAv6IsyRIiupom9Msxs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/LmzZVqZM9UMbekFFBk3py5lT.png?f=user_large

Ik krijg ook wel mooie runs trouwens :) Maar het wisselt nog steeds, en kan er niet altijd vat op krijgen.

Heat delta 8
Softstart 30 min, max corr. 4

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:19
@MikeyMan
Hoe kan het dat de logica binnen 10 seconden nieuwe waarden berekent.
Is er ergens iets dat heel jumpy geprogrameerd is met grensen?
code:
1
2
3
08/11 11:28:55 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 28 °C
08/11 11:28:50 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 27 °C
08/11 11:28:45 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 26 °C

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:27

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 12:08:
[...]

Ik snap hier echt niks van.
Heb je Home Assistant draaien op de achtegrond ?
Op wat voor systeem draait de flow ? rpi?
Flow draait op mn Synology nas.

Ben sinds een weekje wel aan het testen met Home assistant. Maar daar heb ik geen enkele logica of knoppen oid ingesteld voor Heishamon.

Heb na 11:31 niks geks meer gezien trouwens.
Even in de gaten houden.

[ Voor 8% gewijzigd door MikeyMan op 08-11-2022 12:15 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:27

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 12:11:
@MikeyMan
Hoe kan het dat de logica binnen 10 seconden nieuwe waarden berekent.
Is er ergens iets dat heel jumpy geprogrameerd is met grensen?
code:
1
2
3
08/11 11:28:55 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 28 °C
08/11 11:28:50 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 27 °C
08/11 11:28:45 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 26 °C
De begrenzing van RTC heb ik vrij strak staan, maar zo te zien is dat niet waar deze wijzigingen vandaan komen. Dan verwacht ik een RTC vermelding in de log.

En zo snel fluctueert de temperatuur -mede door de smooth node- ook niet.

Wat is de oorsprong van die ‘function’?

[ Voor 6% gewijzigd door MikeyMan op 08-11-2022 12:20 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 12:14:
[...]


Flow draait op mn Synology nas.

Ben sinds een weekje wel aan het testen met Home assistant. Maar daar heb ik geen enkele logica of knoppen oid ingesteld voor Heishamon.

Heb na 11:31 niks geks meer gezien trouwens.
Even in de gaten houden.
Als je in HA heishamon.yaml hebt dan moet je nog wel de automations uitschakelen, ben je dat niet vergeten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_niUfvXWFBB3EFy41Z7G2WxjaZ4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Yop63WOy4w6KeDscWUXKmzC7.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 28% gewijzigd door Maarten69 op 08-11-2022 12:41 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Aikon schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 12:06:
[...]
@Maarten69 @edterbak
Wat is eigenlijk de status van een nacht setpoint?

En ik zal rct on/ff eens testen nu :)
Ehm help mij even herinneren... bedoel je een nachtmodus via scheduler die room_setpoint verlaagt?
Ja dat was het dacht ik...
Nog niets mee gedaan, sorry

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA

Pagina: 1 ... 22 ... 122 Laatste