Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen

Pagina: 1 ... 17 ... 121 Laatste
Acties:

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
@Maarten69
Hmmm. Klinkt als een stap voorwaarts voor sommige. Maar voor anderen weer een stap achterwaarts.

Zal hier vanavond laat naar kijken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Ah, interne thermostaat.
Dat heb ik inderdaad niet op gelet tijdens deze versie.
Dan weet ik waar ik het moet zoeken

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Hier kun je ook de verschillen tussen AAN en UIT zien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tjzlxy7suthFS2_US_ro-SvXjU8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/tbEiIUcn4GeGwrV7RyTiomfE.png?f=user_large

-WAR berekende temp klopt (ook bij uit)
-RTC correctie blijft altijd grayed-out
-Softstart grayed-out werkt niet

Take your time! Bedankt in ieder geval.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:23

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

O.b.v. bovenstaande wacht ik even op de fixes alvorens te testen ;)

Standaard instellingen vullen is zeker een hele goede stap voor nieuwe gebruikers!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Maarten69 schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 09:32:
Hier kun je ook de verschillen tussen AAN en UIT zien:
[Afbeelding]

-WAR berekende temp klopt (ook bij uit)
-RTC correctie blijft altijd grayed-out
-Softstart grayed-out werkt niet

Take your time! Bedankt in ieder geval.
Wat ik niet snap is dat je opnieuw die p1 enzo moest aansluiten.

@MikeyMan
Kun je de id's van de nodes die jij in jouw versie nog hebt staan doorgeven van de p1 connect nodes?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:23

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@edterbak bedoel je de naam? Zie niet direct een ID staan geloof ik

1 >> CONNECT your P1 power production / export to this node
2 >> CONNECT your P1 power consumption / import to this node

@Maarten69 Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CODHMnVTCCakh4a3CbH9DrqR3O0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/z3rf5V54ojpiYBj73pXKEko5.png?f=user_large

Met hogere resolutie lijken de sensoren toch iets minder wispelturig dan bij jou :)

[ Voor 42% gewijzigd door MikeyMan op 16-10-2022 10:08 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Ik heb hem net geïnstalleerd, en idd de room en outside 1-wires zijn niet meer aangesloten.


code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
16/10 09:56.54 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
16/10 09:56.53 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from 0 to 1 °C
16/10 09:56.04 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
16/10 09:56.03 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -1 to 0 °C
16/10 09:55.44 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
16/10 09:55.43 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from 0 to -1 °C
16/10 09:55.24 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
16/10 09:55.23 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -1 to 0 °C
16/10 09:53.54 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
16/10 09:53.53 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (CATCH) from -2 to -1 °C
16/10 09:53.44 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
16/10 09:53.43 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (CATCH) from -3 to -2 °C
16/10 09:52.54 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
16/10 09:52.53 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (STARTUP) from 0 to -3 °C
16/10 09:52.44 - Function - SoftStart: 1
16/10 09:52.44 - Function - WAR: 1
16/10 09:52.44 - Function - RTC: 1
16/10 09:52.43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection - : Online
16/10 09:52.40 - SYSTEM: WAR settings OK
16/10 09:52.38 - MQTT Command - SetZ1CoolRequestTemperature: 0
16/10 09:52.37 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
16/10 09:52.36 - Function RTC: Correction change: From -3 to 0 °C
16/10 09:52.36 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
16/10 09:52.36 - NR Function - NightReduction: 0
16/10 09:52.35 - SYSTEM: Start


code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Na herstart NR:
16/10 10:03.47 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
16/10 10:03.47 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
16/10 10:03.42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
16/10 10:03.42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
16/10 10:03.41 - Function - SoftStart: 1
16/10 10:03.41 - Function - WAR: 0
16/10 10:03.41 - Function - RTC: 1
16/10 10:03.40 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
16/10 10:03.40 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
16/10 10:03.40 - SYSTEM: EXPERIMENTAL Warning: Your heatpump seems to be setup to use an external roomthermostat. > internal WAR
16/10 10:03.39 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
16/10 10:03.37 - SYSTEM: WAR settings OK
16/10 10:03.37 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
16/10 10:03.37 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
16/10 10:03.37 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
16/10 10:03.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
16/10 10:03.36 - Function WAR: RoomThermostat found. Using internal Panasonic WAR function. NodeRed WAR function is disabled
16/10 10:03.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
16/10 10:03.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
16/10 10:03.36 - MQTT Command - SetZ1CoolRequestTemperature: 0
16/10 10:03.35 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
16/10 10:03.34 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (CATCH) from -3 to 2 °C
16/10 10:03.34 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
16/10 10:03.33 - SYSTEM - HEISHAMON Connection - : Online
16/10 10:03.33 - Function WAR: Setpoint change: From empty to 27 °C
16/10 10:03.33 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
16/10 10:03.33 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (STARTUP) from n/a to -3 °C
16/10 10:03.33 - NR Function - NightReduction: 0
16/10 10:03.32 - SYSTEM: Start
Na het aan en uitzetten van de WAR, RTC en Softstart en aanpassen van Virtual_SP stuurde hij weer een correcte SetZ1HeatRequestTemperature uit.
Dat was hier ook zo :)

Als je wat moet weten @edterbak hoor ik het!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Is het handiger als ik hem even terug trek?
V20.6

ik heb hem even terug getrokken.
Vanavond verder. maar wil niet dat anderen er ondertussen last van hebben.

[ Voor 52% gewijzigd door edterbak op 16-10-2022 10:42 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Balans
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 07:15
edterbak schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 09:57:
[...]

Wat ik niet snap is dat je opnieuw die p1 enzo moest aansluiten.

@MikeyMan
Kun je de id's van de nodes die jij in jouw versie nog hebt staan doorgeven van de p1 connect nodes?
Volgens mij als je een nieuwe versie installed en de groups en tabs verwijderd en daarna deployed blijft er een verwijzing achter die er niet meer is in de personal tabs , ze worden dan leeg achter gelaten en je moet ze dan weer even op nieuw verwijzen naar de juiste tab

Jij brand ik blus! 4.640kW no-zw WH-MDC05J3E5


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Balans schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 11:11:
[...]


Volgens mij als je een nieuwe versie installed en de groups en tabs verwijderd en daarna deployed blijft er een verwijzing achter die er niet meer is in de personal tabs , ze worden dan leeg achter gelaten en je moet ze dan weer even op nieuw verwijzen naar de juiste tab
Normaal met updaten ging het gewoon goed.
Heb dit keer na alles gewist te hebben wel eerst deploy gedaan, toen import en nogmaals deploy.
Mogelijk dat het daar aan ligt, al heeft Aikon hetzelfde als mij ervaren.

Edit:

Inlet en Outlet vervangen door 1-Wire sensoren. Sturing zou nu ook rustiger worden natuurlijk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KkLjibEhjcihy4mVnwnu9kkyQCs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4WmOhfURIOQzBJIlR2c5GmOv.jpg?f=fotoalbum_large

Edit:

Lol, moet ik natuurlijk nog wel een en ander aanpassen 8)7
16/10 12:58.57 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25.1
16/10 12:58.27 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25.1
16/10 12:58.26 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -3 to -2.8999999999999986 °C

[ Voor 41% gewijzigd door Maarten69 op 16-10-2022 12:59 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Leuk man, kunnen er ook 3 1-wire sensoren op de heishamon of heb je een extra iets geplaatst? Al hoeven ze natuurlijk niet in de Pana perse...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:23

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Ja ik heb ze binnen hangen.

Zijn er nog mensen die de afgelopen tijd een legionella run hebben gedaan?

Die stopte vandaag bij 62 graden.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Ja als in: er kunnen er 3 op de heishamon?

Gisteren legionellarun zonder problemen. Ik heb een automation in HA, sinds gisteren ook, die dagelijks kijkt of DHW nodig is en zo ja, of legionella >x dagen terug is en dan doet ie dat ook gelijk.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Aikon schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 16:31:
Ja als in: er kunnen er 3 op de heishamon?

Gisteren legionellarun zonder problemen. Ik heb een automation in HA, sinds gisteren ook, die dagelijks kijkt of DHW nodig is en zo ja, of legionella >x dagen terug is en dan doet ie dat ook gelijk.
30 1-wire sensoren is ook geen probleem. je sluit alles gewoon parallel aan. Mocht je er aan beginnen; Na aanzetten 1-wire in Heishamon settings, wel even een reboot doen.
Ik heb ze niet in de Pana gezet maar op 2 meter afstand aan de leiding gezet met 2 componenten "metal" lijm.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/716syl8osTHNrdsFaTb90GjMkDQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OyZZYjLI68pDBh4hSKqGccub.jpg?f=fotoalbum_large
Toen de lijm (Bison Kombi Metal) hard was, ingetaped met isolatietape en verder geïsoleerd.

Heb nu naar het dashboard wel temp achter de komma, maar voor de berekening afgerond:
16/10 17:45.02 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
16/10 17:45.01 - Function SoftStart: Correction - stage 3 (ENDING) from -1 to 0 °C
16/10 17:26.27 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
16/10 17:26.26 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -2 to -1 °C
16/10 17:21.12 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
16/10 17:21.11 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (CATCH) from -3 to -2 °C
16/10 17:19.32 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
16/10 17:19.31 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (STARTUP) from 0 to -3 °C
16/10 17:18.35 - Function - SoftStart: 1
16/10 17:18.35 - Function - WAR: 1
16/10 17:18.35 - Function - RTC: 0
16/10 17:18.32 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor FOUND
16/10 17:18.32 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND
16/10 17:18.31 - SYSTEM: WAR settings OK
16/10 17:18.30 - SYSTEM - HEISHAMON Connection - : Online
16/10 17:18.27 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
16/10 17:18.27 - NR Function - Solar: 0
16/10 17:18.27 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
16/10 17:18.26 - NR Function - NightReduction: 0
16/10 17:18.26 - SYSTEM: Start
All working steady ;)

Voor de geïnteresseerden, zo dus:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cYCjD9Z14JPJ7xHWS3a-IffDjP4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/609BaSXlSvhhi8nXuTvHSAHn.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 79% gewijzigd door Maarten69 op 16-10-2022 17:49 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 03-10 17:30
misschien dat ik even iets mis, (gaat nogal hard hier), maar wat is het nut van deze extra sensoren?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
sjampeter schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 17:49:
misschien dat ik even iets mis, (gaat nogal hard hier), maar wat is het nut van deze extra sensoren?
Ik verwacht rustiger gedrag. Met name als de temp van Ta continue wisselt van 27, 28, 27, 28 etc
Nu werk ik met eigen afronding. Voor de COP is het in iedergeval stukken beter:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DxKXaSKXHx952V39kZ4YcCocGXM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EG2By3ixgMr6eRZmLZ1F76x3.png?f=fotoalbum_large
moet wel nog werken aan de COP berekening als de compressor nog uit staat, maar waterpomp aan is.
Dat is eigenlijk een negatieve COP. (verlies warmte uit huis)
Voor een juiste COP berekening moet je toch ook de FAN, waterpomp en compressor meerekenen...

[ Voor 14% gewijzigd door Maarten69 op 16-10-2022 17:57 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Maarten69 schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 16:49:
[...]

30 1-wire sensoren is ook geen probleem. je sluit alles gewoon parallel aan. Mocht je er aan beginnen; Na aanzetten 1-wire in Heishamon settings, wel even een reboot doen.
Ik heb ze niet in de Pana gezet maar op 2 meter afstand aan de leiding gezet met 2 componenten "metal" lijm.
[Afbeelding]
Toen de lijm (Bison Kombi Metal) hard was, ingetaped met isolatietape en verder geïsoleerd.

Heb nu naar het dashboard wel temp achter de komma, maar voor de berekening afgerond:

[...]


All working steady ;)

Voor de geïnteresseerden, zo dus:
[Afbeelding]
Oh mooi, Heishamon spreekt altijd van 2 stuks, maar tis gewoon de normale implementatie dus. Ik heb nog 2 sensors over, maar kijk eerst even aan hoe t allemaal loopt. Nu net 2 zonnepaneeltjes geplaatst en volgende week nog 4. Dus daar mag ik ook nog e.e.a. aan gaan automatiseren eerst. :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:23

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Zou mooi zijn als deze op dezelfde manier ik de flow gebouwd kunnen worden als de kamer en externe sensor.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
@Maarten69

Ik heb v20.7 op github gezet. deze is voor jou ivm de externe thermostaat. 20.7 staat niet in log genoemd, maar 20.5. bedacht ik mij te laat
Ik heb kort getest, en de shift wordt goed doorgegeven voor zover ik het hier kan zien.

Voor deze versie heb ik een roll-back gedaan naar de laatste 20.5. Deze was goed zonder dingen te breken met linkjes en dergelijke. Het zou kunnen zijn dat je nu weer opnieuw dus wat connecties moet leggen.

In deze versie zit de grayed out zaken nu goed, die heb ik getest.

https://github.com/edterb...%20(v20.7%20Maarten).json

ik ben vanaf vandaag wel 3 daagjes weg, dus ik kan je nu niet op korte termijn helpen.

Maak van je huidige flow even een export voor de zekerheid. :)

Groeten

[ Voor 4% gewijzigd door edterbak op 17-10-2022 03:56 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Goedemorgen, bedankt voor de snelle fixes. Het is alleen dat ik geen externe thermostaat heb, misschien had ik dat iets beter moeten benadrukken.

Volgens het log leek de flow dat wel te denken, maar alleen bij een herstart.

Het is MikeyMan die voor zo ver ik weet op externe thermostaat draait.

Tot over paar dagen, we (ik iig) redden ons wel met de huidige versie.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:23

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

zojuist even geinstalleerd.
Eerste bevindingen:
- P1 connecties moeten inderdaad opnieuw gemaakt. Bij de temperatuur sensoren is dat nog nooit nodig geweest
- Verschillende grafieken lijken leeg te zijn, ook nog niet eerder gezien bij upgrade. Bijvoorbeeld RTC.
- Verschil tussen zwart en grijs bij de waardes is -op mijn laptopscherm- wat lastig waarneembaar.

Heb een weekje op watertemperatuur gedraaid, maar het is veel te warm in huis nu. De thermostaat moet ik nog anders oplossen, de huidige sturing is kort gezegd ruk. Maar zodra ik daar iets voor gemaakt heb, stap ik zsm weer over.

[ Voor 24% gewijzigd door MikeyMan op 17-10-2022 08:13 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Ik heb hem ook gewoon geïnstalleerd, idd als we ons niet redeen moeten we hier niet aan beginnen toch ;)

Hij pakte nu automatisch de goede custom temp sensoren weer, ze waren gelijk weer gelinked in NR. Wel moest ik even WAR aan/uit zetten etc voor alles goed en wel werd opgepakt. Daarnaast stond DHW SP op 40'C, dat zal misschien de nieuwe standaardwaarde zijn? Echter heb ik hem op 45'C, het lijkt erop dat niet de daadwerkelijke waarde wordt opgehaald? Ik heb het idee dat dat met meer zaken het geval is eigenlijk.

Als ik via HA een sterilization aftrap dan heeft de flow dat ook niet door, de toggle ForceSterilization blijft uit staan. En hij blijft ook proberen de outlet temp te zetten, ondanks dat de pomp niet meer op HEAT staat etc. Maar goed dat komt vast wel goed :)

@MikeyMan Als het te warm is dan zet je toch simpelweg de watertemperatuur steeds een stapje lager? Ik heb hem nu ook weer 1 graadje lager gezet, 26'C bij 20'C buiten en 30'C bij 5'C buiten. En dan met RTC zorgen dat 'ie niet te ver doorschiet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:23

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@Aikon Dat gaat hem niet worden. Stooklijn staat al op 20 bij 20 graden en 28 bij -10 graden.
En dat wordt dan nog gedrukt door de RTC die er nog eens 3 graden vanaf haalt.

Huidige setpoint is 20 graden. In de woonkamer is het 22.
En ding staat te pendelen als een gek als er enige warmtevraag is.

Had achteraf nooit voor de T-CAP moeten gaan. Zeker niet van de J-Series. :X
Ontkom nu niet aan hard ingrijpen op de sturing.

[ Voor 26% gewijzigd door MikeyMan op 17-10-2022 09:12 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Ah ja, jouw minimale afgifte is natuurlijk een stuk hoger. Balen :-(

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:23

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Aikon schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 09:37:
Ah ja, jouw minimale afgifte is natuurlijk een stuk hoger. Balen :-(
Ja had hier niet helemaal rekening mee gehouden. Kan op zich wel makkelijk 4Kw kwijt. Maar niet zonder verder als naturist door het leven te gaan.

Wilde perse 3 fase hebben, omdat alles hier in huis 3 fasen is, maar had gewoon voor een 1 fase moeten gaan. We zien wel hoe lang de WP het uithoudt met al die starts.

[ Voor 19% gewijzigd door MikeyMan op 17-10-2022 10:49 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Maarten69 schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 06:19:
Goedemorgen, bedankt voor de snelle fixes. Het is alleen dat ik geen externe thermostaat heb, misschien had ik dat iets beter moeten benadrukken.

Volgens het log leek de flow dat wel te denken, maar alleen bij een herstart.

Het is MikeyMan die voor zo ver ik weet op externe thermostaat draait.

Tot over paar dagen, we (ik iig) redden ons wel met de huidige versie.
Ja. Inderdaad. In je log stond over external thermostaat iets. Grappig.

Deze versie van hier boven is zonder de verbeteringen voor nieuwe gebruikers.
Dit moet ik nog doen na de rollback.

Donderdag zal dat wel gedaan zijn. Had het trucje al gedaan namelijk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
MikeyMan schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 09:10:
@Aikon Dat gaat hem niet worden. Stooklijn staat al op 20 bij 20 graden en 28 bij -10 graden.
En dat wordt dan nog gedrukt door de RTC die er nog eens 3 graden vanaf haalt.

Huidige setpoint is 20 graden. In de woonkamer is het 22.
En ding staat te pendelen als een gek als er enige warmtevraag is.

Had achteraf nooit voor de T-CAP moeten gaan. Zeker niet van de J-Series. :X
Ontkom nu niet aan hard ingrijpen op de sturing.
22c setpoint is ook bij mij niet haalbaar, ik heb geen tcap.
Minimale sp dat er wat goeds aan het gebeuren is, is 27c

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:23

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 11:13:
[...]

22c setpoint is ook bij mij niet haalbaar, ik heb geen tcap.
Minimale sp dat er wat goeds aan het gebeuren is, is 27c
Yup, dat zal hier ook wel gelden. Nog wel hoger wellicht, met 4Kw minimum vermogen.
Niet bruikbaar dus op deze manier.

[ Voor 5% gewijzigd door MikeyMan op 17-10-2022 11:18 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
17/10 11:14.26 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
17/10 11:14.26 - Function RTC: on/off - Turn off power

Hij doet het nu :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Aikon schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 09:05:
Ik heb hem ook gewoon geïnstalleerd, idd als we ons niet redeen moeten we hier niet aan beginnen toch ;)

Hij pakte nu automatisch de goede custom temp sensoren weer, ze waren gelijk weer gelinked in NR. Wel moest ik even WAR aan/uit zetten etc voor alles goed en wel werd opgepakt. Daarnaast stond DHW SP op 40'C, dat zal misschien de nieuwe standaardwaarde zijn? Echter heb ik hem op 45'C, het lijkt erop dat niet de daadwerkelijke waarde wordt opgehaald? Ik heb het idee dat dat met meer zaken het geval is eigenlijk.

Als ik via HA een sterilization aftrap dan heeft de flow dat ook niet door, de toggle ForceSterilization blijft uit staan. En hij blijft ook proberen de outlet temp te zetten, ondanks dat de pomp niet meer op HEAT staat etc. Maar goed dat komt vast wel goed :)

@MikeyMan Als het te warm is dan zet je toch simpelweg de watertemperatuur steeds een stapje lager? Ik heb hem nu ook weer 1 graadje lager gezet, 26'C bij 20'C buiten en 30'C bij 5'C buiten. En dan met RTC zorgen dat 'ie niet te ver doorschiet.
Bedankt voor de terugkoppeling dat hij de linkjes nu goed houd.
Probeer alsjeblieft niet meer 2 systemen tegelijk te sturen. In de auto is dat ook een slecht plan. 2 kapiteins. dat is vragen om ellende

Aan dhw setpoints heb k niks verandert, dat vind ik weer bijzonder. Maar met 2 kapiteins aan boord, is dat niet HA?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:23

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Oh vergat nog te vertellen. Custom living room sensor moest ik ook opnieuw connecten. Dat ging tot nu toe telkens goed.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
@edterbak Ik snap wat je zegt, besefte ik ook voor ik er aan begon, echter geeft de flow mij nu niet de juiste opties voor wat betreft DHW. Ik wil je verder er niet mee lastig vallen, andere functies hebben meer prioriteit.

Ik wist natuurlijk niet hoe de flow met mijn automation om zou gaan, maar ik voor nu stop ik gewoon Node-Red even en start deze daarna weer. De kapiteins kunnen elkaar natuurlijk wel gewoon afwisselen ;) Maar ik zeg het ook niet omdat het perse vanwege mijn automation, maar in het algemeen.

Nee, HA doet niks met DHW setpoint, het is echt alleen die automation, die zet of OperationMode naar DHW, of ForceSterilization, meer ook niet. Wellicht een (oude) waarde die in de flow zelf zat?

[ Voor 18% gewijzigd door Aikon op 17-10-2022 11:34 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Ik had zelf ook een reboot van node red nodig voordat mijn room sensor weer informatie ophaalde. Beetje jammer dit. Vooral omdat ik daar niet iets aan verandert had.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:23

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Dat ging hier gek genoeg dan weer wel prima. Ook met de P1 sensoren.
Zou er nog verschil kunnen zitten tussen de NodeRed versies? Draai hier 3.0.2.

[ Voor 37% gewijzigd door MikeyMan op 17-10-2022 11:38 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 03-10 17:30
Maarten69 schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 17:53:
[...]

Ik verwacht rustiger gedrag. Met name als de temp van Ta continue wisselt van 27, 28, 27, 28 etc
Nu werk ik met eigen afronding. Voor de COP is het in iedergeval stukken beter:
[Afbeelding]
moet wel nog werken aan de COP berekening als de compressor nog uit staat, maar waterpomp aan is.
Dat is eigenlijk een negatieve COP. (verlies warmte uit huis)
Voor een juiste COP berekening moet je toch ook de FAN, waterpomp en compressor meerekenen...
aha. interessant. heb nog zat Ds18B20 sensoren liggen. als ik het goed begrijp zijn deze zo aan de Heishamon te knopen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:23

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

sjampeter schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 11:53:
[...]


aha. interessant. heb nog zat Ds18B20 sensoren liggen. als ik het goed begrijp zijn deze zo aan de Heishamon te knopen?
Yup, klopt. Wel even oppassen hoe je ze doorlust.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 09:35
Wat is z'n beetje de maximum lengte bij gebruik van UTP kabel? Heb nog wel wat reserve aders UTP naar diverse plekken ;)
Maar de HM zit op zolder en vanaf meterkast BG heb ik diverse mogelijkheden naar buiten/ woonkamer
Meterkast is al z'n 10 a 12 meter kabel, en dan naar buiten komt er nog 8 bij, woonkamer is meterkast + 7

[ Voor 46% gewijzigd door The-Source op 17-10-2022 12:23 ]

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
The-Source schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 12:21:
Wat is z'n beetje de maximum lengte bij gebruik van UTP kabel? Heb nog wel wat reserve aders UTP naar diverse plekken ;)
Maar de HM zit op zolder en vanaf meterkast BG heb ik diverse mogelijkheden naar buiten/ woonkamer
Meterkast is al z'n 10 a 12 meter kabel, en dan naar buiten komt er nog 8 bij, woonkamer is meterkast + 7
Dat kan the hog beter zeggen. Maar je hebt dan sowieso een aparte voeding nodig voor de heishamon.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 09:35
Maar dan zou de voeding VDC kan toch direct op de Sensoren kunnen. Voeding GND aan sensoren en HM, Data van de sensoren ook aan HM.
Zo beperk je namelijk direct een stukje voltage drop wanneer ik die voeding bij de Meterkast zou plaatsen. Of heeft de HM ook dezelfde VDC nodig?

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:23

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@edterbak ben nu met wat ander spul aan het testen met Node Red. Bij elke nieuwe deploy wordt de dag voor solar weer op 0 gezet. Denk het mooier zou zijn om dat niet te doen.

Tevens: bij RTC heb je nu de mogelijkheid om de hele WP uit te zetten. Zou het niet netter zijn om alleen de Heat mode uit te zetten? Met helemaal uit, valt ook de DHW weg natuurlijk.

Dus als de modus Heat + DHW is dan ==> DHW
Als de modus Heat is ==> uit

[ Voor 42% gewijzigd door MikeyMan op 17-10-2022 14:07 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@The-Source 10 meter UTP kabel voor 1-wire is geen probleem.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
MikeyMan schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 13:56:
@edterbak ben nu met wat ander spul aan het testen met Node Red. Bij elke nieuwe deploy wordt de dag voor solar weer op 0 gezet. Denk het mooier zou zijn om dat niet te doen.
ga ik aan werken.
Dus als de modus Heat + DHW is dan ==> DHW
Als de modus Heat is ==> uit
Zo is het nu al. Precies zoals je zegt... (Als het goed is)
Staat er alleen niet duidelijk in de help denk ik.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:23

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 14:23:
[...]
ga ik aan werken.

[...]

Zo is het nu al. Precies zoals je zegt... (Als het goed is)
Staat er alleen niet duidelijk in de help denk ik.
Oh serieus :D

Functie heet nu turn on/off HP.

Help zegt:
Turn on/off HP (optional)
Additional to the upper section, you have the option to turn off the heatpump completely when the temperature is way to high.
Ofcourse, when the temperature lowers again, you can set the trigger at which point the pump should switch on again.
If you do NOT want to make use of this feature:
set the OFF dT range a lot higher, eg. +20 degrees from the setpoint.
set the ON dT range a lot lower, eg. -20 degrees from the setpoint.
Was op basis hiervan er vanuit gegaan dat het inderdaad hetzelfde deed als de aan/uit knop op het basisscherm.
Maar dan ga ik daar even verder mee testen :Y

[ Voor 45% gewijzigd door MikeyMan op 17-10-2022 14:24 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Nadeel daarvan is dat je bij elke switch naar DHW, de Pana je DHW target gaat halen. Kwam hier laatst nog voorbij, dat is geen goede optie m.i., dadelijk zit je meermaals per dag je DHW op te warmen met de delta van 1 ;)

Bij mij gaat de pomp dus ook helemaal uit nu omdat ik hem alleen op HEAT draai. Ik zag wel dat WAR opeens uit stond nadat de pomp ook weer netjes aan was gezet. Moet ik nog even in de gaten houden. Lastiger overigens, omdat de log niet zover terug gaat. Kan dat niet een heel stuk opgerekt worden?

Dit is ook mede de reden dat ik via HA de DHW doe, die checked eerst of het wel nodig is, in plaats van bijvoorbeeld dagelijks DHW op te warmen. Zeker na een legionellarun hoeft dat gewoon vele dagen niet bij mij.

@edterbak ik dacht dat jij weg zou zijn? ;)

[ Voor 9% gewijzigd door Aikon op 17-10-2022 14:31 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:23

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@edterbak hij zet inderdaad de modus om:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17/10 14:31.49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 20
17/10 14:31.19 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 20
17/10 14:30.49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 20
17/10 14:30.19 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 20
17/10 14:29.49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 20
17/10 14:29.19 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 20
17/10 14:28.52 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor FOUND
17/10 14:28.49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 20
17/10 14:28.19 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 20
17/10 14:27.49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 20
17/10 14:27.47 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
17/10 14:27.46 - MQTT Command - SetOperationMode: 3
17/10 14:27.46 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C
17/10 14:27.46 - Function RTC: on/off - Operating mode from 4 to 3
17/10 14:27.41 - Function - RTC: 1
17/10 14:27.40 - Function - RTC: 0
17/10 14:27.18 - MQTT Command - SetOperationMode: 4


Dus dat is zoals beoogd :)
Krijg nu alleen gek genoeg weer meerdere

Zit nog boven DHW setpoint na de legionellarun van gisteren, dus gedrag zoals @Aikon meldt zie ik nog niet terug.

Zal ook nog even wat middeling toepassen op de inkomende sensor. Dit is wat wispelturig :+

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q37nqJ1Zs2PRGpWzYmJI1tJC2Dc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8HnRdETuYSffJBhBBDa2rfqC.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 31% gewijzigd door MikeyMan op 17-10-2022 14:32 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Aikon schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 09:17:
Ik dacht gewoon de flows.json direct te bewerken qua tekst, denk het minste werk voor iedereen? Heb ik alleen wel de laatste versie nodig natuurlijk. Layout kan via screenshotjes idd :)
@edterbak zal ik v20.7 tekstueel nalopen deze dagen?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Schoonfamilie... :X

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Aikon schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 14:30:
[...]

@edterbak zal ik v20.7 tekstueel nalopen deze dagen?
Is goed!

Maak hier naar een post. Stuur een link naar deze post via pm. Dan kun je lekker blijven editen

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Zoals ik schreef: Ik dacht gewoon de flows.json direct te bewerken qua tekst, denk het minste werk voor iedereen? Heb ik alleen wel de laatste versie nodig natuurlijk. Layout kan via screenshotjes idd.

Dus is 20.7 de laatste flow of heb je zelf alweer wijzigingen er op gemaakt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:23

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Wat zou de samenhang moeten zijn tussen de uitschakeling binnen RTC en de scheduler?

Rtc zegt heat uit. Scheduler zegt na 17:00 heat aan. Weet niet wat handig zou zijn. Icm RTC dan beter geen scheduling hiervan?

Of o.b.v. de scheduling de rtc overschrijven?

Ook qua UI een interessante :)

Als de rtc goed werkt zou het alleen nog nuttig zijn voor het plannen van de DHW denk ik.

[ Voor 13% gewijzigd door MikeyMan op 17-10-2022 17:47 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Aikon schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 14:37:
Zoals ik schreef: Ik dacht gewoon de flows.json direct te bewerken qua tekst, denk het minste werk voor iedereen? Heb ik alleen wel de laatste versie nodig natuurlijk. Layout kan via screenshotjes idd.

Dus is 20.7 de laatste flow of heb je zelf alweer wijzigingen er op gemaakt?
Nee. Ga je gang. :>

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
MikeyMan schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 17:44:
Wat zou de samenhang moeten zijn tussen de uitschakeling binnen RTC en de scheduler?

Rtc zegt heat uit. Scheduler zegt na 17:00 heat aan. Weet niet wat handig zou zijn. Icm RTC dan beter geen scheduling hiervan?

Of o.b.v. de scheduling de rtc overschrijven?

Ook qua UI een interessante :)

Als de rtc goed werkt zou het alleen nog nuttig zijn voor het plannen van de DHW denk ik.
RTC start. Huidige modus opgeslagen. Past modus aan zoals in de functie beschreven.

Scheduler past nu alleen de opgeslagen modus aan, schakelt niet de werkelijke. Alleen als er geen huidige modus is opgeslagen.

RTC uit, opgeslagen modus wordt hersteld.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:23

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Dat klinkt alsof het idd zo hoort. Tenminste, hoe past DHW dan in dat verhaal? Zoals @Aikon beschrijft lijkt daar een onhebbelijkheid in te zitten.

Dacht toch dat ie net om 17:00 naar heat schakelde terwijl rtc hem uit had. Maar heb ongeveer 700 deploys gedaan vandaag, dus geen logs. Ben nu drie dagen in het buitenland, dus hoor achteraf wel van mn vrouw of ze het koud gehad heeft :P

Heb je het trouwens over RTC functie uit of door RTC is de heat uit gezet? Dat zijn natuurlijk twee verschillende scenarios. De RTC functie zou in principe aan mogen blijven staan.

Kom toch nog geregeld een stel settings tegen die ik opnieuw moet zetten met 20.7. Pump duty was ie ook vergeten.

[ Voor 47% gewijzigd door MikeyMan op 17-10-2022 20:09 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Ik zal het met wat meer worden proberen uit te leggen. Je hebt gelijk dat het nogal dubbelzinnig kan zijn.

Rtc functie aan:
Als de temperatuur boven de grens komt volgt er een trigger.

1-Als modus: heat+dhw. Dan opslaan, heat+dhw en schakelen naar dhw-only
2-Als modus: heat. Dan pomp uit. Niks opslaan.

Bij schakelen scheduler dan
1-word alleen opgeslagen modus verandert
2-word de scheduler uitgevoerd.

Als temperatuur zakt onder temp -on
1-schakelen naar modus die opgeslagen is. Opgeslagen modus leeg gemaakt.
2-pomp aan


Helpt dit?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Bovenstaand is zoals ik het bedoeld heb.
Het kan natuurlijk anders gebeuren nu. Dat is er uit te strijken

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 09:35
Vraagje over hoe de versie op github geplaatst worden.
Als ik op de hoofdpagina kom zie ik flows.json met een label dat het 3 maanden oud is.
Ga ik naar het mapje old flows zie ik daarin wel veel nieuwere flows staan.
Is dit een setup in de vorm van stable release vs "daily"


Ik heb de nieuwste 20.7 geïmporteerd en een hele was lijst aan file geselecteerd met daarbij de replace optie.
Nu lijkt er diverse zaken dubbel in het overzicht te staan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PzjU3FmU1fqHOOebR5aGjyIBDcI=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/wHzwCs9Tuz17RlrWUgAlZwkD.png?f=fotoalbum_medium

[ Voor 48% gewijzigd door The-Source op 18-10-2022 18:27 ]

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@The-Source je moet wel eerst alles wissen alvorens te importeren. Dit staat op github goed uitgelegd

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 09:35
Heb de alles verwijder route gevolgd omdat ik toch nog geen echte configuratie erin heb zitten.
Sommige zaken zijn duidelijke dan de andere. Maar zo vermoed ik dat ik dus met een flows.json van 3 maanden oud ben gestart omdat deze in de root map staat ;)

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Maarten69 schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 18:36:
@The-Source je moet wel eerst alles wissen alvorens te importeren. Dit staat op github goed uitgelegd
Je moet idd ALLE tabbladen muv WP Personal wissen, dat staat foutief op Github, maar ben ik mee bezig. Vandaag de hele gui gedaan muv de helpteksten, gaat nog een hoop tijd inzitten :)

@The-Source er is een 2e github pagina voor de nieuwste flows, 20.7 idd. Ook het gifje gezien? Die is erg duidelijk m.i..

[ Voor 13% gewijzigd door Aikon op 18-10-2022 20:45 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
The-Source schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 18:17:
Vraagje over hoe de versie op github geplaatst worden.
Als ik op de hoofdpagina kom zie ik flows.json met een label dat het 3 maanden oud is.
Ga ik naar het mapje old flows zie ik daarin wel veel nieuwere flows staan.
Is dit een setup in de vorm van stable release vs "daily"
Gheheh.
Jij hebt ook alles door .. :P

Volgende week hoop ik de meeste bugs opgelost te hebben en alles naar 1 versie gezet te hebben

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
@The-Source

https://github.com/edterb...update-to-a-newer-version

De animatie is te breed. Even downloaden en openen

[ Voor 20% gewijzigd door edterbak op 18-10-2022 21:35 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Ik heb inmiddels de hele layout nagelopen en alle benamingen, incl. hoofdlettergebruik, consequent gemaakt, de juiste Engelse termen en notaties gebruikt. Het zijn vaak ook kleine dingetjes zoals dat er bijv. 2x W stond in de Power live grafiek bij Solar.

Ook heb ik de meeste tooltips verwijderd, omdat ze overbodig waren of omdat ik de opties vanzelfsprekend vind. Daarnaast scheelt dat ook gewoon een hoop onderhoud. Naar mijn idee kan de volledige uitleg van functies en opties beter in een uitgebreide Help tekst, dat leest prettiger en is gewoon overzichtelijker.

De term Setpoint heb ik vervangen door Water temperature (of Water temp. waar dat beter in de layout past). Zo is er geen verwarring over wat het doet of met de Setpoint van de living room.

Ik moet de tekst van de Help secties nog doen, en de tekst op Github. Ik heb nu last van m'n schouder/rsi met al dat muizen... dus ik kap er even mee. Daarnaast zijn die teksten makkelijk te vervangen zonder dat versies door elkaar gaan lopen.

Ik heb er nu versie 20.71 van gemaakt. Als iemand deze versie alvast wil, pm me even. Ben erg benieuwd naar jullie opmerkingen.

Wat ik niet heb ik gedaan is de namen van de buttons etc. aangepast in de flow, dit om verwarring te voorkomen bij @edterbak of de flow te breken. Dat wil ik alsnog wel doen natuurlijk.

Dingen die nog gedaan 'moeten' worden:

Home
- Alt tekst op Final water temperature zodat duidelijk is dat 20 het laagst mogelijke is
- Heat > De tekst function weggehaald boven toggles, maar als ik dat text blok uitzet gaat de layout naar de klote
- tekst Water details weggehaald

Settings
- GENERAL hernoemen naar HEAT PUMP, en de flow optie(s) kunnen daar onder vallen (PUMP kan dus weg)
- Pump 100% flow is dubbel op met de functie eronder waar je ook de max flow kan instellen

WAR
- °C achter de waardes
- actual outside / calculated temp, moeten 2 aparte labels worden

RTC
- °C achter de waardes
- geen delta weergeven voor uitzetten heat, maar absolute temperatuur, is duidelijker
- Start SP & Result SP kunnen wel weg, start sp is afhankelijk van WAR en de result SP kan nog veranderen verderop in de stooklijn, beetje dubbelop met de HOME page, Current correction is wel nuttig

SoftStart
- start SP, T outlet (PV) & Result SP kunnen wel weg, start sp is afhankelijk van WAR/RTC en de result SP kan nog veranderen verderop in de stooklijn, beetje dubbelop met de HOME page
- SoftStart Chart boven de grafiek kan weg

Solar
- default correction zetten (2x)
- DHW temperature - current Process Value & DHW temperature - current SetPoint zijn dubbelop
- Block scheduled tasks, Worden nu de scheduled tasks geblokkeerd die Operating mode willen wijzigen, of draait de task wel maar wordt de OM niet gewijzigd? (tooltip en help spreekt elkaar tegen)
- (expected outcome is a positive/negative number in watt) kan in een tooltip, 2x
-Note:
Only live values are shown in "P1 raw xx value". You may need to wait for import and export values from P1 to know for sure what the result is.


Kan vervangen worden door tooltip: These are realtime values (2x)

Cool
- ik krijg de grafiek niet te zien, dus daar niks mee gedaan

scheduler
- de bovenste action dropdown heb ik aangepast, de andere nog niet
- Night reduction, Reduce temperature with, als je verminderd met -10 dan verhoog je eigenlijk :P Wat is handig hier?
- HEAT temperature limits, SP lower limit moet 20 of meer graden zijn
- De settings verplaatsen naar Settings
- tekst Select option wordt weergegeven als er geen keuze is ingegeven, dus die Select uit het keuzemenu kan weg. Mocht je die kiezen krijg je ongetwijfeld ook fouten, zelfde met die '--------------' stukjes. Het maakt het wel duidelijker, maar ook foutgevoeliger.

Charts
Ik zou de beschrijvingen bij alle charts wijzigen in function | Naam (eenheid), bijv. Heat | Energy production (watt), maar kom er niet helemaal uit waar ik allemaal moet zijn.

Logs
- de Filler met [Date] [Time] - Etc. uitgeschakeld
- bovenste streep kan weg
- Maand in drieletters weergeven ipv getal voor de duidelijkheid (Amerikanen etc.)?
- internationale notatie gebruikt voor tijd

Divers
- Blijft setz1 heat request sturen als hp uit staat
- P1 inputs naar WP Personal

[ Voor 3% gewijzigd door Aikon op 19-10-2022 15:33 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
_/-\o_

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Oh nog 1 dingetje gevonden bij Scheduler, die Select tekst ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@Aikon
- Pump 100% flow is dubbel op met de functie eronder waar je ook de max flow kan instellen
Dit zijn wel 2 verschillende zaken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n2SSa1rEeU18PRyVBOTCrQO77uk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oDSl0vov9bsyNoamDnUTLbYA.jpg?f=fotoalbum_large
De toggle 100% is een service optie om de pomp tijdelijk op maximaal te zetten.

Die instelling eronder is de max pump dury. Hierbij kan de WP nog zelf terugregelen.

Edit: bedankt voor je werk, wordt zeker gewaardeerd!

[ Voor 3% gewijzigd door Maarten69 op 19-10-2022 12:33 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
@Maarten69 ah ja duidelijk, dan beide behouden :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
@Aikon
ik ga nu je werk importeren.

:9

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
@Aikon

Ik heb de WAR pagina verbeterd volgens je text hierboven. is dit wat je voor ogen had?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RenN-XLDZgfc7d2Xq9GUJ_vxxv8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/FQb6ur9hMSkl9Na8WDCxLswS.png?f=user_large

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
@edterbak Ja, dat is precies wat ik bedoelde.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Ik heb een aardig deel van je feedback in je post verwerkt Ik zal straks deze versie delen via github.

Ik zal straks op een aantal van je puntjes reageren. (vanavond)

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Maar @Aikon

Je hebt er veel over nagedacht. :)
Dank je wel wat je gedaan hebt.
Ik vind de icoontjes ook erg cool.

_/-\o_ _/-\o_

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Bedankt @edterbak en graag gedaan. Alleen maar leuk om te helpen, valt in het niet met jouw werk.

Ik zag nog paar kleine dingetjes, dat zal altijd zo blijven, dus ik ga er nog wel een keer doorheen. Maar komt nog wel, eerst de andere teksten.

Het zou tof zijn als het écht goed gaat werken, redelijk out-of-the-box en ook voor niet-tweakers zeg maar. :) Hopelijk is deze winter genoeg om alle schoonheidsfoutjes er uit te halen en uitzonderlijke situaties op te vangen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
@Aikon
Home
..
- tekst Water details weggehaald
Wat bedoel je hier mee?
Settings
- GENERAL hernoemen naar HEAT PUMP,
en de flow optie(s) kunnen daar onder vallen (PUMP kan dus weg)
HEAT PUMP is de gehele warmtepomp.
PUMP is de water pomp alleen.
Nu heb het het even gemaakt als onderstaand.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CiZb5inyha1D0JOhyvajdKfmfkE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/oJD2vTfhq1CrdPprUtBXinTe.png?f=user_large
Na deze toelichting kun je aangeven hoe je dit het meest logisch vind.
RTC
- °C achter de waardes
- geen delta weergeven voor uitzetten heat, maar absolute temperatuur, is duidelijker
- Start SP & Result SP kunnen wel weg, start sp is afhankelijk van WAR en de result SP kan nog veranderen verderop in de stooklijn, beetje dubbelop met de HOME page, Current correction is wel nuttig
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VA4_GSfrJP7ugWG3Vd2MKbqkyLg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/PSxlHwxNH45eAhdW1bi14cJv.png?f=user_large

°C, erachter, bedoel je de kolom bij 1 of 2, of 1en2?
Geen delta weergeven, is een goede suggestie. Zal ik later doen, want dit heeft wat meer programeer werk nodig. niet heel veel though...
Solar
- default correction zetten (2x) (had ik al in de planning en eigenlijk al gedaan voor mijn rollback)
- DHW temperature - current Process Value & DHW temperature - current SetPoint zijn dubbelop
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/krraWrONioLb1b2mAWYonPkmr5Q=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/oC4bbG0c06SYog1JXLpGLlbk.png?f=user_large
de 2 setpoints onder punt 1 zijn de temperaturen dat je wilt dat het water wordt. Low is het setpoint welke je ook instelt in Home.
Verder beneden bij result daar zie je de huidige watertemperatuur in je DHW tank bij 2, en bij 3 zie je wat op dit moment het setpoint is. is het de low of high setpoint.
Het zijn dus alle 4 verschillende getallen / bronnen.
- Block scheduled tasks, Worden nu de scheduled tasks geblokkeerd die Operating mode willen wijzigen, of draait de task wel maar wordt de OM niet gewijzigd? (tooltip en help spreekt elkaar tegen) done
- (expected outcome is a positive/negative number in watt) kan in een tooltip, 2x
Tooltiops zijn daar niet mogelijk.
-Note:
Only live values are shown in "P1 raw xx value". You may need to wait for import and export values from P1 to know for sure what the result is.

Kan vervangen worden door tooltip: These are realtime values (2x)
Tooltips zijn dus helaas niet mogelijk op die 2 velden.
scheduler
- de bovenste action dropdown heb ik aangepast, de andere nog niet done
- Night reduction, Reduce temperature with, als je verminderd met -10 dan verhoog je eigenlijk :P Wat is handig hier? Change temperature with
- HEAT temperature limits, SP lower limit moet 20 of meer graden zijn Staat goed zo
- De settings verplaatsen naar Settings
- tekst Select option wordt weergegeven als er geen keuze is ingegeven, dus die Select uit het keuzemenu kan weg. Mocht je die kiezen krijg je ongetwijfeld ook fouten, zelfde met die '--------------' stukjes. Het maakt het wel duidelijker, maar ook foutgevoeliger. partly done. Select weg, maar die '-----' laten staan. Het kan geen fout in de logica veroorzaken. Daarom heb ik de voorkeur voor duidelijker leesbaar.
Logs
- de Filler met [Date] [Time] - Etc. uitgeschakeld Done, removed
- bovenste streep kan weg <<<< die vind ik juist mooi. :)
- Maand in drieletters weergeven ipv getal voor de duidelijkheid (Amerikanen etc.)? opties zijn 2 digits of voluit October. Dan blijft het wat mij betreft 2 digits.
- internationale notatie gebruikt voor tijd done: hh:mm:ss
Divers
- Blijft setz1 heat request sturen als hp uit staat
- P1 inputs naar WP Personal
Hoe bedoel je die P1 inputs naar WP personal? dat doet de gebruiker zelf toch?
Het blijven zenden als de pomp uit staat heb ik opgelost als het goed is.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
flinke update.
Hoofdzakelijk mooi werk van Aikon!!!!

https://github.com/edterb...hamon_control/tree/20beta

Uiteraard zijn we nog niet klaar, maar het huidige resultaat is al erg goed te noemen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Er stond eerst de tekst Water details boven de outlet/outlet/inlet temperaturen.
HEAT PUMP is de gehele warmtepomp.
PUMP is de water pomp alleen.
Nu heb het het even gemaakt als onderstaand.
[Afbeelding]
Na deze toelichting kun je aangeven hoe je dit het meest logisch vind.
Wat mij betreft is er geen onderscheid, de water pump is onderdeel van de heat pump. Wmb valt de water pump gewoon onder het kopje heat pump.
[Afbeelding]

°C, erachter, bedoel je de kolom bij 1 of 2, of 1en2?
Geen delta weergeven, is een goede suggestie. Zal ik later doen, want dit heeft wat meer programeer werk nodig. niet heel veel though...
Ik bedoel overal waar je °C weergeeft, dan ook consequent °C erachter zetten.
[Afbeelding]
de 2 setpoints onder punt 1 zijn de temperaturen dat je wilt dat het water wordt. Low is het setpoint welke je ook instelt in Home.
Verder beneden bij result daar zie je de huidige watertemperatuur in je DHW tank bij 2, en bij 3 zie je wat op dit moment het setpoint is. is het de low of high setpoint.
Het zijn dus alle 4 verschillende getallen / bronnen.
Die onderste 2 waarden staan ook op de Home page, dus wat dat betreft zijn ze dubbelop imo. Ik hou wel van minimalistisch, dus wmb kunnen ze daar gewoon weg. Maar het is ook wel weer relevant om te zien welke setpoint actief is, maar wellicht is iets als Current setpoint: low/high dan duidelijker ipv een getal, welke je dan weer moet relateren met de ingestelde setpoints. Low of high is direct duidelijk.
Tooltiops zijn daar niet mogelijk.


[...]

Tooltips zijn dus helaas niet mogelijk op die 2 velden.
Helaas.
Hoe bedoel je die P1 inputs naar WP personal? dat doet de gebruiker zelf toch?
Ja, ik zie dat het wel staat uitgelegd op WP Solar tab in NR, laat maar ;)

Ik zet net de Pump Flow op 100%, maar krijg dan de corresponderende optie te zien op de thermostaat. Ik kan dan wel de waarde veranderen met omhoog en omlaag, maar de andere knopjes doen niks (op de thermostaat zelf). Pas als ik de toggle weer uitzet reageren die weer. Is dat bij anderen ook zo?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Ja. Dat pump max is een service toggle.
Pomp logica en alles staat uit.
Misschien moet door naar een ander tabje?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Working as designed dus?
Misschien moet door naar een ander tabje?
Wat bedoel je?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Aikon schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 09:06:
Ik zet net de Pump Flow op 100%, maar krijg dan de corresponderende optie te zien op de thermostaat. Ik kan dan wel de waarde veranderen met omhoog en omlaag, maar de andere knopjes doen niks (op de thermostaat zelf). Pas als ik de toggle weer uitzet reageren die weer. Is dat bij anderen ook zo?
Ik kan op de Remote Controller tijdens die service mode de flow omhoog en omlaag instellen en met pijltje naar recht aan/uit zetten van de service mode.

Laatste flow nu ook geïnstalleerd volgens log: v20.74
Ik moest wel alles weer connecten (Temp, P1)

Ik heb nu alleen geen "Final water temperature" voorheen Final_SP op het HOME dashboard.
Edit: Nu Node Red herstart, nog steeds niks.
Heat Pump Power aangezet, nog steeds niks.
WAR, RTC, SOFTSTART aan/uit gezet, nog steeds niks.
Veranderen van Default water temp. (virtual SP): nu krijg ik een Final water temperature!

Poging 2 na een herstart:
Weer geen "Final water temperature" ook niet na veranderen" Default water temp".
Heat Pump Power aangezet nu wel "Final water temperature" als ik "Default water temp" wijzig.

De voorwaarde is nu dus dat de WP aan staat, duidelijk.

RTC: De RTC schakelt de WP nog steeds niet aan net als vorige versie.
Hebben anderen met deze versie v20.74 daar geen last van?

[ Voor 42% gewijzigd door Maarten69 op 20-10-2022 11:31 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
@Maarten69
Wat is je huidige operating mode?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
0, HEAT
Ook even gewisseld naar andere mode, geen effect.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Maarten69 schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 12:10:
[...]

0, HEAT
Ook even gewisseld naar andere mode, geen effect.
I like a challenge.... Accepted

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Bij mij werkt alles zo op het eerste gezicht nog hetzelfde.

Ik heb wel het vermoeden dat RTC on/off alleen kijkt naar wanneer die grens overschreden wordt. Dus niet naar de absolute waarde.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • fietsensloper
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 23-09 15:43
Hier ook hetzelfde als bij Maarten69. Geen Finel water termperature na het updaten naar V20.74Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dkaCr1YTyNRBVEJmzxb7O6rMhHs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TTo4H2sLPqUdSEUaGaDo12O3.png?f=fotoalbum_large

Verder natuurlijk wel mijn complimenten voor hoe iedereen bezig is! _/-\o_ _/-\o_

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Ok.
2 items waar ik vanavond aan ga klussen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Aikon schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 12:26:
Bij mij werkt alles zo op het eerste gezicht nog hetzelfde.

Ik heb wel het vermoeden dat RTC on/off alleen kijkt naar wanneer die grens overschreden wordt. Dus niet naar de absolute waarde.
Kun je de temperaturen even opschuiven zodat je eerst de 'uit' trigger activeert, 2a3 minuten later weer terug zetten zodat de aan teigger zou moeten komen

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 14:28:
[...]

Kun je de temperaturen even opschuiven zodat je eerst de 'uit' trigger activeert, 2a3 minuten later weer terug zetten zodat de aan teigger zou moeten komen
Geen effect.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Kun je alle context data even kopiëren en plakken? Dan kan ik de settings zelf zien.
Voorbereidend op vanavond

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Het werkt nu, nadat ik even een inject node voor de RTC-functie gezet hebt.
Nu zijn er blijkbaar wat parameters gezet en werkt de ON/OFF zoals gewenst.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NWsc1soIG9BQaazpYQN3KSozBjc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/F26LbfG6kHzWvRihpdgNAU57.png?f=fotoalbum_large
Ga nu kijken of het na een herstart nog werkt...
EDIT:
Grappig dat werkt nu gewoon goed :)

@fietsensloper zou je dat ook eens kunnen proberen?
inject node plaatsen, deploy, herstart eventueel Node Red.
Druk 1 maal op de inject node en test de RTC functie nog eens.

[ Voor 72% gewijzigd door Maarten69 op 20-10-2022 15:16 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Spooky action from a distance....
Snap ik heb kl*te van.
Ga er toch naar kijken als je het niet erg vind

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Alles werkt nu dus zoals je bedoelt hebt. Hier nog even een logdump:
20/10 16:55:01 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
20/10 16:55:01 - Function RTC: on/off - Turn off power
20/10 16:01:37 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29
20/10 16:01:36 - Function SoftStart: Correction - stage 3 (ENDING) from -3 to 0 °C
20/10 15:43:27 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
20/10 15:43:26 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -2 to -3 °C
20/10 15:42:32 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
20/10 15:42:31 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -3 to -2 °C
20/10 15:36:36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
20/10 15:36:35 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (STARTUP) from 0 to -3 °C
20/10 15:34:23 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29
20/10 15:33:24 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
20/10 15:33:24 - Function RTC: on/off - Turn on power
20/10 15:13:53 - Function - SoftStart: 1
20/10 15:13:53 - Function - RTC: 1
20/10 15:13:49 - SYSTEM: WAR settings OK
20/10 15:13:48 - Function - WAR: 0
20/10 15:13:46 - Function RTC: Correction change: From -3 to 0 °C
20/10 15:13:46 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor FOUND
20/10 15:13:46 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND
20/10 15:13:45 - Function RTC: Correction change: From -1 to -3 °C
20/10 15:13:45 - SYSTEM - HEISHAMON Connection - : Online
20/10 15:13:44 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
20/10 15:13:44 - NR Function - Solar: 0
20/10 15:13:44 - NR Function - NightReduction: 0
20/10 15:13:44 - SYSTEM: Start

[ Voor 3% gewijzigd door Maarten69 op 20-10-2022 17:00 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fietsensloper
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 23-09 15:43
edterbak schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 15:16:
Spooky action from a distance....
Snap ik heb kl*te van.
Ga er toch naar kijken als je het niet erg vind
Ik heb niks veranderd, en ook bij mij staat nu na een paar uur ineens de final water temp weergegeven 8)7

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@edterbak nu gaat via RTC de WP aan bij 20,5 en uit bij 21,5 graden.
Als ik nu niet wil dat dit tussen 22.00 en 08.00 gebeurd, kan ik dat dan in de scheduler regelen?
Denk het niet toch? (Als ik RTC aan laat staan).

Dan verlaag ik het roomsetpoint voor dit soort nachten wel naar 18.

Met dit soort dagen is een run van 3 uur overdag voldoende om het huis warm te houden.
Als het echt koud wordt laat ik hem gewoon zijn werk doen.

@fietsensloper heb je nog die inject geprobeerd om de RTC werkend te krijgen? Als ik nu speel met on/off waarde reageert hij namelijk praktisch direct.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Maarten69 schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 19:54:
@edterbak nu gaat via RTC de WP aan bij 20,5 en uit bij 21,5 graden.
Als ik nu niet wil dat dit tussen 22.00 en 08.00 gebeurd, kan ik dat dan in de scheduler regelen?
Denk het niet toch? (Als ik RTC aan laat staan).
Dat is nu nog niet te doen nee. Maar wellicht genoeg voer voor een feature request dit. Als je niet alleen bent, hierin helemaal.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Maarten69 schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 19:54:

Met dit soort dagen is een run van 3 uur overdag voldoende om het huis warm te houden.
Als het echt koud wordt ...
Niet omdat ik wil drammen, maar het klinkt alsof de scheduled heatpump on/off je hier kan helpen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Maarten69 schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 16:58:
Alles werkt nu dus zoals je bedoelt hebt. Hier nog even een logdump:

[...]
Dit is het log.
Kun je voor mij de variabelen in het geheugen copy.pasten? Dit vind je rechts, waar ook bug zit, maar dan dan Context Data > Global refreshen. en dan alles kopieren dat daar dan onder verschijnt.

Alvast bedankt :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
fietsensloper schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 18:10:
[...]


Ik heb niks veranderd, en ook bij mij staat nu na een paar uur ineens de final water temp weergegeven 8)7
Ook zo bijzonder.
Ik ga kijken wat daar de oorzaak van kan zijn. Maar sowieso ben ik blij dat het werkt nu. Of we het begrijpen of niet. Dat komt nog wel denk ik.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ja dat was het log :) haha
Ik heb eerder die lijst met global vars gedeeld, maar zal ze zo even opnieuw in deze post plaatsen.
*post van 16 oktober 09:07 uur

Het werkt inderdaad prima, nog niks geks tegengekomen al draai ik alleen op HEAT.

global vars:
COP_HEAT_24mfile { payload: array[1], topic: "HEAT", _msgid: "3d3dbbc91eb2b907", _event: "node:306b69356454f3ff", bar_keys: array[12] … }
Correction_0_WAR_on_offfile 1
Correction_1_RTCfile 0
Correction_1_RTC_on_offfile 1
Correction_2_softstartfile 0
Correction_2_softstart_on_offfile 1
Custom_Inlet_TempmemoryOnly 18.7
Custom_Outlet_TempmemoryOnly 19.1
DHWHeatDeltafile -8
DHW_Energy_ConsumptionmemoryOnly 0
DHW_Energy_Consumptionfile 0
DHW_Target_Tempfile 52
DHW_TempmemoryOnly -128
DHW_tresholdfile 100
F_NR_correctionmemoryOnly 0
F_RTC_correctionmemoryOnly 0
F_RTC_on_off2file 1
F_SS_correctionmemoryOnly 0
F_SS_stage2file 25
F_SS_stage2_limitfile 3
F_Solar_export_correctionfile 1000
F_Solar_import_correctionfile 1000
F_WAR_SPmemoryOnly 29
F_rtc_on_off_activefile 1
FloorCoolDeltafile 5
FloorHeatDeltafile 2
ForceDefrostfile 0
Force_DHW_StatememoryOnly 0
HEAT_SP_lower_limitfile 20
HEAT_SP_upper_limitfile 50
Heat_Energy_ConsumptionmemoryOnly 0
Heat_Energy_Consumptionfile 400
HeaterDelayTimefile 30
HeaterStartDeltafile -4
HeaterStopDeltafile -3
Heatpump_Statefile 0
HolidayModefile 0
Keep_Runningfile 1
Main_Inlet_TempmemoryOnly 19
Main_Outlet_TempmemoryOnly 19
Main_Target_TempmemoryOnly 29
NightReduction_correctionfile 0
NightReduction_current_valuefile 0
Operating_Mode_Statefile 0
PanasonicMainSchedulerfile 0
PowerfulModefile 0
PumpMaxFlowSettingfile 131
Pump_FlowmemoryOnly 0.1
Quiet_Mode_Levelfile 0
SP_DIRECT_virtfile 29
SP_Finalfile 29
Schedule_1_Descriptionfile "'S nachts blokkeren"
Schedule_1_actionfile "HP_turn_off"
Schedule_1_dayfile [ "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday", "Sunday" ]
Schedule_1_hourfile 22
Schedule_1_minutesfile 0
Schedule_1_overridefile 0
Schedule_1_statefile 0
SetZonesfile 0
SolarFunction_activefile 0
Sterilization_StatememoryOnly 0
Sterilization_Tempfile 65
TOP14_Outside_TempmemoryOnly 17
TOP33_Room_Thermostat_TempmemoryOnly 23
T_outsidefile 16.4
T_outside_custommemoryOnly 16.4
T_roommemoryOnly 21.55
T_room_custommemoryOnly 21.55
T_woonkamer_BTfile 22.1
ThreeWay_Valve_StatememoryOnly 0
WoonkamerSPfile 21
Z1_Cool_Request_TempmemoryOnly 0
chart-kamertemperatuurfile { payload: array[1], _msgid: "76f708718d7a592b" }
chart-water-dhwfile { payload: array[1], _msgid: "55bcbe4b7882dcef" }
chart-water-heatfile { payload: array[1], _msgid: "567f476205ad977c" }
compressor_frequencymemoryOnly 0
compressor_frequencyfile 0
compressor_runtimememoryOnly 0
corfile 0
degreedays_24hfile { topic: "graaddagen_calc", payload: array[1], _msgid: "91bbe3176b3a559e", _event: "node:2064b5a11ffc43b3", bar_keys: array[24] … }
degreedays_31dfile { topic: "graaddagen_calc", payload: array[1], _msgid: "91bbe3176b3a559e", _event: "node:2064b5a11ffc43b3", bar_keys: array[31] … }
graaddagen_calcfile 1.6000000000000014
homeassistantmemoryOnly { homeAssistant: object }
kwh_DHW_24hfile { payload: array[1], topic: "Energy_Consumption_DHW_kWh", _msgid: "ab671093a17f6045", _event: "node:2cc9fde214b13621", bar_keys: array[24] … }
kwh_DHW_31dfile { payload: array[1], topic: "Energy_Consumption_DHW_kWh", _msgid: "6975d5fcd3de1e63", _event: "node:2cc9fde214b13621", bar_keys: array[31] … }
kwh_HEAT_24hfile { payload: array[1], topic: "Energy_Consumption_HEAT_kWh", _msgid: "757da47819ef0914", _event: "node:974b24f717fe8560", bar_keys: array[24] … }
kwh_HEAT_31dfile { payload: array[1], topic: "Energy_Consumption_HEAT_kWh", _msgid: "757da47819ef0914", _event: "node:974b24f717fe8560", bar_keys: array[31] … }
nightreduction_on_offfile 0
old_Operating_Mode_Statefile 0
panasonicfile { payload: array[1] }
rtc_chartfile { payload: array[1], topic: "Room SP", _msgid: "c3b46d6d2942235a" }
rtc_offfile 0.5
rtc_onfile -0.5
rtc_t1file 1.9
rtc_t2file 1.3
rtc_t3file 1
rtc_t4file -1
rtc_t5file -1.5
rtc_t6file -3
solar_detection_methodfile "kW"
solar_statefile false
solar_thresholdfile 1
ss_chartfile { payload: array[1], topic: "Setpoint", _msgid: "34f5407e10655b31" }
triggerfile 1666291004708
war_chartfile { payload: array[1], topic: "T outside", _msgid: "09103944d9221699" }
war_ot1file 15
war_ot2file -5
war_ot3file -7
war_wt1file 29
war_wt2file 31
war_wt3file 36

[ Voor 91% gewijzigd door Maarten69 op 20-10-2022 20:39 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • fietsensloper
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 23-09 15:43
Maarten69 schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 19:54:

@fietsensloper heb je nog die inject geprobeerd om de RTC werkend te krijgen? Als ik nu speel met on/off waarde reageert hij namelijk praktisch direct.
Sorry, had je vorige bericht gemist... Ik gebruik nog geen RTC, dus heb daar verder ook niks mee geprobeerd. Als ik hem op het homescherm aanzet reageert hij daar wel na ong 2 seconden op :) Hij lijkt dus ook zonder die inject te werken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:23

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 19:54:
@edterbak nu gaat via RTC de WP aan bij 20,5 en uit bij 21,5 graden.
Als ik nu niet wil dat dit tussen 22.00 en 08.00 gebeurd, kan ik dat dan in de scheduler regelen?
Denk het niet toch? (Als ik RTC aan laat staan).

Dan verlaag ik het roomsetpoint voor dit soort nachten wel naar 18.

Met dit soort dagen is een run van 3 uur overdag voldoende om het huis warm te houden.
Als het echt koud wordt laat ik hem gewoon zijn werk doen.
Dat zou geregeld kunnen worden als je het setpoint ook zou kunnen schedulen. Of via externe input regelen. Zou ik geen gek idee vinden ;)

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Wil je voor mij hiervoor een feature request maken in github :) dan kan ik dat niet vergeten.

Ik wil eerst de bugs oplossen, en de layout helemaal top maken :)
Pagina: 1 ... 17 ... 121 Laatste