Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen

Pagina: 1 ... 16 ... 121 Laatste
Acties:

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
@MikeyMan @Aikon
Inderdaad wat aikon zegt.
Ik wil mijn woonkamer op 21 graden hebben. Dat is de reden dat ik hem niet hoog laat oplopen, het SP.

Op zich is het 1 doel om lange runs te willen, maar als dat betekent dat ik mij moet kleden alsof ik in een Zweedse sauna zit, gaat mee dat wat ver.

... dan krijg ik klachten van de overburen


Wat aikon zegt. Straks als het 5 graden kouder is, zal het opgelost zijn.

[ Voor 10% gewijzigd door edterbak op 13-10-2022 20:43 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:02

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Aikon schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 20:17:
Als Softstart na de minium runtime je warmtepomp niet meer voor de gek houdt, dan wordt teruggevallen op de logica van de Pana zelf. En dan kan die besluiten te stoppen. Dat heb ik ook, maar dat zal steeds minder worden nu de warmtevraag steeds hoger wordt.

Ik gebruik trouwens 5, dat lijkt me zat. Uiteindelijk is een langere run fijn, maar je moet wel die warmte nodig hebben. De echte lange runs komen vanzelf wel. :)
5 minuten bedoel je?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Nee, de "SP increase cap''. Ik heb ouderwetse radiators met fans, dus kan wel overweg met wat hogere cap. Als je vloerverwarming hebt lijkt me dat die wat lager moet.

Ik heb 'em trouwens op 30 min staan, voorkomt hele korte runs, kamertemperatuur schiet nooit al te ver door, en de run zal vanzelf langer worden indien nodig.

Uiteindelijk heb je een instelling nodig voor het hele jaar :)

[ Voor 40% gewijzigd door Aikon op 13-10-2022 20:49 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Als je alleen een rustige start wilt van je pomp, dan moet je 5a10 minuten minimum tijd instellen. En de limiet op 3 a 4 graden. Dit is alleen het rustig opstart gedeelte dan, wat ook al voor langere runs zal zorgen. Niet heel veel. Maar wel iets.

Als je echt niet wilt dat de pomp uit gaat, kun je de tijd verlengen. Consequentie is dat het sp op moet lopen

[ Voor 6% gewijzigd door edterbak op 13-10-2022 20:49 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
@edterbak knap dat je nog voor mn edit relevant er op reageert ;)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Zo ben ik... *O* *O* *O*

Spygische

_O- _O-

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Misschien kan de bemanning van die twee items wat beter. Die cap bv. Als iemand een geniaal idee heeft, schiet maar voor hoor. :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Iets anders... Ik zit nog met nachtverlaging. Top27 moet minimaal 20 zijn, houdt nightreduction hier nu rekening mee?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Nee. Nachtverlaging niet.

Maar uiteindelijk is het resultaat incl nachtverlaging bv 17 graden. Dat word dan dus 20 gewoon.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Als het goed is......

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Ja, dat bedoel ik, hij zet/stuurt 20 als de waarde onder 20 uitkomt? Want als je lager zet/stuurt dan pakt 'ie het niet.

Eigenlijk wil het 's nachts 16-18 graden hebben, dus denk eigenlijk dat 20 alsnog te hoog is.

[ Voor 3% gewijzigd door Aikon op 13-10-2022 21:01 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Aikon schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 21:00:
Ja, dat bedoel ik, hij zet/stuurt 20 als de waarde onder 20 uitkomt? Want als je lager zet/stuurt dan pakt 'ie het niet.

Eigenlijk wil het 's nachts 16-18 graden hebben, dus denk eigenlijk dat 20 alsnog te hoog is.
Hij slikt niet lager dan 20

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:02

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 20:55:
Misschien kan de bemanning van die twee items wat beter. Die cap bv. Als iemand een geniaal idee heeft, schiet maar voor hoor. :)
Zou daar gewoon max van maken.
'max SP increase'

En 'softstart runtime'. Een minimum is het niet echt als ik het goed begrijp?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
edterbak schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 20:55:
Misschien kan de bemanning van die twee items wat beter. Die cap bv. Als iemand een geniaal idee heeft, schiet maar voor hoor. :)
Vind het eigenlijk wel duidelijk hoor.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:02

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@Aikon met een setpoint van 20, hoeveel koelt het dan af snachts? Zal vast geen 20 graden blijven?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Dat zeg ik ;) dus wordt alles wat als resultaat <20 heeft aangepast naar 20 voor t naar de Pana wordt gestuurd?

Of komt dan het verschijnsel terug dat 'ie elke minuut een foutieve waarde probeert te versturen? ;)
MikeyMan schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 21:05:
@Aikon met een setpoint van 20, hoeveel koelt het dan af snachts? Zal vast geen 20 graden blijven?
Nog niet geprobeerd, eigenlijk nog te warm voor, het koelt nog niet zo erg af.

[ Voor 29% gewijzigd door Aikon op 13-10-2022 21:07 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
@Aikon dat was vroeger wel zo. Constant opnieuw proberen te verzenden....
Maar ik hoop dat ik dat inmiddels opgelost heb.. worth a check

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Ok top, dan ga ik t proberen en laat het weten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:02

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Nog een suggestie: tweede DHW setpoint/delta.

Use case: had netjes een schema gemaakt om de DHW alleen tussen 13:00 en 17:00 toe te staan.

Op zich prima, maar na twee keer douchen kakt de onderste temperatuursensor in de boiler ineens in tot 26 graden. Maar, DHW staat uit, dus dat wordt morgen om 13:00 pas opgelost.

DHW delta staat nu op -4
DHW override voor scheduler op -8 (bijvoorbeeld) zou uitkomst kunnen bieden.

Om 17:00 was deze temperatuur nog 48 graden, zoals ingesteld. SP verhogen zou een optie kunnen zijn, maar met zo'n drop niet te houden. Delta verlagen had niet uitgemaakt. DHW niet uitschakelen zou een het enige alternatief zijn.
Tis een 400 liter boiler, dus weet niet of dat heel ander gedrag/grotere temperatuurverschillen oplevert.

[ Voor 27% gewijzigd door MikeyMan op 13-10-2022 23:29 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
MikeyMan schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 23:22:
Nog een suggestie: tweede DHW setpoint/delta.

Use case: had netjes een schema gemaakt om de DHW alleen tussen 13:00 en 17:00 toe te staan.

Op zich prima, maar na twee keer douchen kakt de onderste temperatuursensor in de boiler ineens in tot 26 graden. Maar, DHW staat uit, dus dat wordt morgen om 13:00 pas opgelost.

DHW delta staat nu op -4
DHW override voor scheduler op -8 (bijvoorbeeld) zou uitkomst kunnen bieden.

Om 17:00 was deze temperatuur nog 48 graden, zoals ingesteld. SP verhogen zou een optie kunnen zijn, maar met zo'n drop niet te houden. Delta verlagen had niet uitgemaakt. DHW niet uitschakelen zou een het enige alternatief zijn.
Tis een 400 liter boiler, dus weet niet of dat heel ander gedrag/grotere temperatuurverschillen oplevert.
Ik vraag mij af of wat je meet een probleem is.
Ik kan hier met een 300L boiler 4 personen laten douchen zonder dat er iemand koud/lauw water krijgt.
Temperatuur is dan nog ca 35C. De sensor in de tank zit in het midden. In de praktijk zit dan dus nog heter water daar boven(waar de toevoer naar de douch zit) en koud water daar onder.

Als je 100L extra hebt, zou dit nog minder een probleem moeten zijn kan ik mij voorstellen.

*Just thinking along

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:02

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 08:23:
[...]


Ik vraag mij af of wat je meet een probleem is.
Ik kan hier met een 300L boiler 4 personen laten douchen zonder dat er iemand koud/lauw water krijgt.
Temperatuur is dan nog ca 35C. De sensor in de tank zit in het midden. In de praktijk zit dan dus nog heter water daar boven(waar de toevoer naar de douch zit) en koud water daar onder.

Als je 100L extra hebt, zou dit nog minder een probleem moeten zijn kan ik mij voorstellen.

*Just thinking along
Ja ik vraag het me ook af. Maar als mn vrouw erachter komt hebben we natuurlijk wel een probleem. :+
Ik heb 1 sensor op 50cm en 1 sensor op 1m20 zitten. Dit is de onderste meting.

Kom er ook net achter dat de Nightshift toggle aan ook daadwerkelijk betekent dat ie wordt toegepast. Niet alleen snachts :P

Wel wat apart gedrag gezien vannacht. Had de minimale run time op 30 minuten gezet. Maar kreeg nu ook een paar runs van een half uur achter elkaar daarvoor terug. Iets vindt dus blijkbaar dat het uit mag. Om een kwartier later weer aan te gaan. Eens kijken wat hogere of lagere pompsnelheid hierin doet. Dit was met ongeveer 23L/Min.

Of nog andere suggesties?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m-Ej1U9GZu5f0jhrmvbVq3fIcKg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3qGlu2GMQkWpoAJaoWaGpNXw.png?f=fotoalbum_large

En een logje:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
14/10 05:22.10 - NR Function - NightReduction: 0
14/10 05:00.16 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
14/10 05:00.14 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
14/10 05:00.14 - NR Scheduler - NightReduction: 0
14/10 04:50.34 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
14/10 04:50.33 - Function SoftStart: Correction - stage 3 (ENDING) from 4 to 0 °C
14/10 04:23.04 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29
14/10 04:23.03 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from 2 to 4 °C
14/10 04:22.09 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
14/10 04:22.08 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (CATCH) from 1 to 2 °C
14/10 04:21.44 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
14/10 04:21.43 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (CATCH) from 0 to 1 °C
14/10 04:21.14 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
14/10 04:21.13 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (CATCH) from -1 to 0 °C
14/10 04:21.09 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
14/10 04:21.08 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (CATCH) from -3 to -1 °C
14/10 04:20.34 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 22
14/10 04:20.33 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (STARTUP) from 0 to -3 °C
14/10 03:34.54 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
14/10 03:34.53 - Function SoftStart: Correction - stage 3 (ENDING) from 3 to 0 °C
14/10 03:32.48 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
14/10 03:32.47 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from 2 to 3 °C
14/10 03:32.33 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
14/10 03:32.29 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from 3 to 2 °C
14/10 03:32.28 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
14/10 03:32.27 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from 2 to 3 °C
14/10 03:28.51 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from 1 to 2 °C
14/10 03:28.49 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C
14/10 03:23.49 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from 2 to 1 °C
14/10 03:23.47 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C
14/10 03:21.13 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
14/10 03:21.12 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from 3 to 2 °C
14/10 03:21.03 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
14/10 03:21.02 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from 2 to 3 °C
14/10 03:20.43 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
14/10 03:20.42 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from 3 to 2 °C
14/10 03:20.28 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28


De nightreduction om 5:22 kan ik niet plaatsen.
5:00 is volgens scheduler.

Is deze uit te breiden trouwens? Of weg te schrijven in een bestand? Of wordt deze beperkt door NodeRed zelf?
Zou het verschil tussen de run van 23:15 en de latere runs wel terug willen zien.

Target temp schiet wel erg hoog trouwens:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/azCYJ_tbLxQiMmVywYgzALPXcAU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/c46yaYsasEKgmuGGkkE099jl.png?f=user_large

wacht, dat was de dhw run. 8)7

[ Voor 65% gewijzigd door MikeyMan op 14-10-2022 10:06 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@edterbak
Laatste flow geimporteerd.
-Log toont v 20.1 (al eerder genoemd)
-Zoals verzocht de NaN's gewist op tab Solar. Komen gewoon weer terug. P1 setup uitgevoerd: 2 NaN's verdwenen. Export blijft NaN. Ik denk dat ik moet wachten tot mijn teruglevering begint.edit: was inderdaad vanwege nog geen teruglevering. Nu geen NaN's meer.

-Sofstart: Ik zie dat je SP nu 2 graden onder Tout probeert te houden...
Starting SP geeft nu correct aan (fixed)
Mijn run beëindigt nu veels te snel (minuten):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mgdSyxrk21tj2GOlV0dEwfKGSos=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wuSVXWcTsSYIo9SyZuX8Kzxf.png?f=fotoalbum_large
Zelf zie ik hier niet terug dat Tinlet gelijk aan SP was, maar dat was wel zo.

Log van 2 runs:
//uitgevallen na 7 minuten
14/10 12:02.38 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
14/10 11:59.38 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
14/10 11:59.37 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -4 to -5 °C
14/10 11:57.53 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
14/10 11:57.52 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -3 to -4 °C
14/10 11:55.23 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
14/10 11:55.22 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (STARTUP) from 0 to -3 °C
14/10 11:52.08 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
//uitgevallen na 8 minuten
14/10 11:51.38 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 22
14/10 11:51.37 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -7 to -6 °C
14/10 11:49.08 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
14/10 11:49.07 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -6 to -7 °C
14/10 11:48.48 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 22
14/10 11:48.47 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -5 to -6 °C
14/10 11:48.38 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
14/10 11:48.37 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -4 to -5 °C
14/10 11:48.28 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
14/10 11:48.27 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -3 to -4 °C
14/10 11:48.23 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
14/10 11:48.22 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -2 to -3 °C
14/10 11:48.18 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
14/10 11:48.17 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -1 to -2 °C
14/10 11:48.08 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
14/10 11:48.07 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from 0 to -1 °C
14/10 11:48.03 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
14/10 11:48.02 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -1 to 0 °C
14/10 11:47.03 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
14/10 11:47.02 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from 0 to -1 °C
14/10 11:46.43 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
14/10 11:46.42 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -1 to 0 °C
14/10 11:46.08 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
14/10 11:46.07 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -2 to -1 °C
14/10 11:46.03 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
14/10 11:46.02 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -3 to -2 °C
14/10 11:43.18 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
14/10 11:43.17 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (STARTUP) from 0 to -3 °C
14/10 11:40.09 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
14/10 11:40.00 - Function - SoftStart: 1
14/10 11:40.00 - Function - WAR: 0
14/10 11:40.00 - Function - RTC: 0
14/10 11:39.52 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor FOUND
14/10 11:39.52 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND
14/10 11:39.51 - SYSTEM - HEISHAMON Connection - : Online
14/10 11:39.51 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
14/10 11:39.51 - NR Function - NightReduction: 0
14/10 11:39.51 - SYSTEM: Start
-WAR op dashboard geeft niet berekende temperatuur indien uit, maar Virtual_SP. Grayed-out werkt wel.

In mijn geval heb ik echt een Keep Running nodig. Tijdens de start wordt mijn Tinlet zelfde als SP en na 2 minuten gaat dus de compressor uit.
Ik vind ook dat hij het SP wel erg ver terug regelt (21 graden SP) terwijl we al op 19 Hz draaien.
Ik zou persoonlijk dus graag een Keep Running zien die voor de duur van de ingestelde Minimum Runtime.

[ Voor 4% gewijzigd door Maarten69 op 14-10-2022 12:36 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Maarten69 schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 12:13:
@edterbak
Laatste flow geimporteerd.
-Log toont v 20.1 (al eerder genoemd)
-Zoals verzocht de NaN's gewist op tab Solar. Komen gewoon weer terug. P1 setup uitgevoerd: 2 NaN's verdwenen. Export blijft NaN. Ik denk dat ik moet wachten tot mijn teruglevering begint.edit: was inderdaad vanwege nog geen teruglevering. Nu geen NaN's meer.

-Sofstart: Ik zie dat je SP nu 2 graden onder Tout probeert te houden...
Starting SP geeft nu correct aan (fixed)
Mijn run beëindigt nu veels te snel (minuten):
[Afbeelding]
Zelf zie ik hier niet terug dat Tinlet gelijk aan SP was, maar dat was wel zo.

Log van 2 runs:

[...]


-WAR op dashboard geeft niet berekende temperatuur indien uit, maar Virtual_SP. Grayed-out werkt wel.

In mijn geval heb ik echt een Keep Running nodig. Tijdens de start wordt mijn Tinlet zelfde als SP en na 2 minuten gaat dus de compressor uit.
Ik vind ook dat hij het SP wel erg ver terug regelt (21 graden SP) terwijl we al op 19 Hz draaien.
Ik zou persoonlijk dus graag een Keep Running zien die voor de duur van de ingestelde Minimum Runtime.
Ik zie het probleem al denk ik.
SS start: start SP -3
na 2 minuten is die -3 variabele los en geldt Ta-1
Maar kennelijk gaat jouw Ta op zijn gat naar beneden, en daalt het SP daarmee ook behoorlijk.

Dat is mijn theorie.

Ik heb nu net een aanpassing gedaan hiervoor in de flow, dat er een ondergrens blijft gelden (na 2min) van start SP -3. lager mag het setpoint dus niet worden, wel hoger tot de cap.

Ik zal deze versie nu uploaden

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
v20.5 online

https://github.com/edterb...hamon_control/tree/20beta

[ Voor 74% gewijzigd door edterbak op 14-10-2022 12:54 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fietsensloper
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 23-09 15:43

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 12:46:
[...]
Ik heb nu net een aanpassing gedaan hiervoor in de flow, dat er een ondergrens blijft gelden (na 2min) van start SP -3. lager mag het setpoint dus niet worden.

Ik zal deze versie nu uploaden
Dat lijkt de fix te zijn, dank u!

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Maarten69 schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 13:17:
[...]

Dat lijkt de fix te zijn, dank u!
Als het goed is zijn er nog meer issues opgelost in 20.5. layout zaken die je al zei.

Hopen dat het steeds beter wordt zo. :)

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
MikeyMan schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 14:24:
[...]


Ik dacht dat het bij het instellen van de scheduler in de log zou verschijnen. Dat gebeurt niet.
Dit is ook een optie, maar dan weet je pas na een dag of je schema werkt, als alle instellingen zijn afgelopen. Dat kan ondersneeuwen in de andere log berichten.1

Overigens ook goed nieuws *O* :

[Afbeelding]
ik heb zojuist bij mijzelf een kleine aanpassing gedaan aan de p1 inputs.
Ik had daar staan block alle 0 waarden.
Maar dat betekend dat de laatste waarde (voor de nul) altijd blijft staan.

Stel dat je laatste waarde 200W gebruik was, voor dat je panelen ineens vol zon vangen en export gaat lopen, dan blijft die 200W staan voor de berekening tot dat de export gestopt is. Vervolgens 6 uur later zal op dat moment een nieuw gebruik getal van 5W geduwd worden. Dat zorgt er voor dat de berekening wordt 200W gedurende die hele periode dat er export was. 6x0.2 = 1.2kWh.
Lijkt me niet de bedoeling :)

Heb nu dus een filter erop gezet. Blokkeer alle herhalende waarde. Zo komt de 1e nul gewoon wel binnen.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Fixed:
-Log versie
-Softstart max SP -3

Bugs:
-Max pump duty stond op 30. Bij startup zegt slider 0. Bij aanpassen naar 35 en drukken SET 35 gebeurde er niets. Na zetten op 40 reageerde hij wel. Vervolgens op 35 en SET 35 ging dan wel goed.
-WAR uit: temp die grayed-out is geeft Virtual_SP niet de berekende WAR (idem op WAR tab):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CO3WM3WVq26ncfQRR64QMb6dz5w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/p2noBe2g5hoUb2o7P7SvNLpR.png?f=fotoalbum_large

Getest en OK:
============
-RTC functie werkt prima
-Solar; P1 setup werkt goed, grafieken ook prima.
-Softstart Max Runtime getest en schakelt zich correct uit na ingestelde tijd.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KSzL6gRKtqZYEJysSbJKTKW_szo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TYEogAUAdp3XVhuyzDYQdvsQ.png?f=fotoalbum_large
-
heb zojuist bij mijzelf een kleine aanpassing gedaan aan de p1 inputs.
Ik had daar staan block alle 0 waarden.
Klopt dat zag ik ook, ik drukte even op inject, en toen kwam hij door.

Log laatste start met run en automatisch beëindigen softstart:
14/10 13:36.47 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
14/10 13:36.46 - Function SoftStart: Correction - stage 3 (ENDING) from -3 to 0 °C
14/10 13:14.59 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
14/10 13:14.58 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -1 to -3 °C
14/10 13:13.59 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
14/10 13:13.58 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -2 to -1 °C
14/10 13:13.09 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
14/10 13:13.08 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (CATCH) from -3 to -2 °C
14/10 13:11.24 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
14/10 13:11.23 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (STARTUP) from 0 to -3 °C
14/10 13:08.17 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
14/10 13:07.46 - Function - SoftStart: 1
14/10 13:07.46 - Function - WAR: 0
14/10 13:07.46 - Function - RTC: 0
14/10 13:07.40 - MQTT Command - SetHeaterStartDelta: -4
14/10 13:07.40 - MQTT Command - SetHeaterStopDelta: -3
14/10 13:07.39 - MQTT Command - SetZ1CoolRequestTemperature: 0
14/10 13:07.38 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor FOUND
14/10 13:07.38 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND
14/10 13:07.37 - SYSTEM - HEISHAMON Connection - : Online
14/10 13:07.37 - NR Function - Solar: 0
14/10 13:07.37 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
14/10 13:07.37 - NR Function - NightReduction: 0
14/10 13:07.37 - SYSTEM: Start

[ Voor 42% gewijzigd door Maarten69 op 14-10-2022 13:52 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:02

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Goed bezig heren.

Zal hem zo weer eens updaten.

@Maarten69 bij jou stopt de run ook na de max run time? Start ie vrij snel daarna ook weer?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
@MikeyMan

Ik heb het gevoel dus dat je de hele tijd een te laag mikt met je setpoint waardoor de pomp dus na een softstartrun stopt.

als je default setpoint rond 28C is, blijft hij vast wel doordraaien voor langere tijd. Dit is dus het setpoint zonder Softstart.
Aan jou daarna de beoordeling of je het te warm vind worden binnen :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:02

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@edterbak Met WAR krijg ik nu met 17 graden een setpoint van 25 terug. Kan deze nog een beetje hoger zetten. De hele dag 28 graden is wellicht inderdaad wel aan de hoge kant.

De solar functie ziet er inmiddels een heel stuk beter uit :)

Zie nog wel dat de dagtotalen bij een update in de war raken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wOFueuqWE1rWM12nyOYAbf9sO_U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EBdEl8Od9pubOsBK0oOY6UT5.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
edterbak schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 13:28:
[...]

Als het goed is zijn er nog meer issues opgelost in 20.5. layout zaken die je al zei.

Hopen dat het steeds beter wordt zo. :)
Dat zeker _/-\o_ ik heb ook 20.5 draaien nu. Ik heb geen NaN gezien nu.

Los van deze versie, maar ik zie (al eerder) dat Turn on/off HP (optional) bij RTC niet werkt, ik heb deze op 0,5 boven setpoint ingesteld, en hij is nu 1 graden boven setpoint en dan vliegt de compressor toch vrolijk weer aan.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@Aikon Ik zal de RTC on/off functie gaan testen en laat mijn bevindingen weten.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Ik ga ook naar de RTC on/off functie kijken zo.

We lopen zo lekker door alles heen en rollen alle fouten er uit zo. !! Top dit mannen :)

Good for you.. good for me :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
RTC Turn on/off HP werkt inderdaad niet. Nu al geruime tijd 0,5 graad erboven.
Log vermeld ook niets.
Ik zal eens meekijken in de flow.
Zal hier de fout zitten?
code:
1
if (rtc_dT > rtc_off && Heatpump_State == 1 && F_rtc_on_off_active == 0 && Operating_Mode != 3)


Het is allemaal net iets te complex voor mij.
Zie ook niet hoe je de Javascript code in een function node kunt debuggen. Kan dat?

[ Voor 234% gewijzigd door Maarten69 op 14-10-2022 18:37 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Er zijn 3 scenarios.
Scenario 1: je hebt rtc_on en rtc_off temperaturen omgedraaid. Dit is niet handig dit wordt gevangen en in log getoont.
scenario 2: gemeten temperatuur ligt boven rtc_off, de pomp moet wat doen voor deze functie.
scenario 3: gemeten temperatuur ligt weer onder rtc_on, de pomp mag deze functie weer opheffen.


Scenario 2, dat is waar je het over hebt.
if (rtc_dT > rtc_off && Heatpump_State == 1 && F_rtc_on_off_active == 0 && Operating_Mode != 3)

voorwaarde 1: gemeten Temp ligt boven grens rtc_off
voorwaarde 2: de pomp moet draaien
voorwaarde 3: de pomp heeft niet al een keer deze functie gestart
voorwaarde 4: de huidige operationmode is niet 3 << leg ik verder op uit.

als de bovenstaande 4 voorwaarden allemaal kloppen, alleen dan gaat hij door.
dan splits ik 2 scenarios weer uit.
sub-scenario 1: OM 0 & 2 zijn modus Heat only en Auto(Heat).
sub-scenario 2: OM 4 & 6: dit zijn Heat+DHW & Auto(Heat)+DHW

de overige OM's zijn 1, 3, 5, 7, 8. Dit is Cool/dhw-only/cool+dhw/auto(cool) en auto(cool+dhw)
bij deze OM's hoeft de pomp niet uit is mijn gedachte. Je wil niet dat als je huis te warm is, dat hij de COOL modus uit zet bijvoorbeeld.

Dus vrij vertaald (door mijzelf)
bij sub-scenario 1 mag de pomp uit,
bij sub-scenario 2 mag de pomp niet uit, maar mag de heat component er uit gehaald worden.


// Operating mode (0=Heat only, 1=Cool only, 2=Auto(Heat), 3=DHW only, 4=Heat+DHW, 5=Cool+DHW, 6=Auto(Heat)+DHW, 7=Auto(Cool), 8=Auto(Cool)+DHW)


Als ik er zo over nadenk, lijkt het er ook op de de RTC functie alleen zijn werk doet als je dus OM 0, 2, 4 of 6 gebruikt
Ik vermoed dus dat jullie een andere operatingmode aan hebben staan en daardoor niks gebeurt.

Klopt dit?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Maarten69 schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 17:47:
Zie ook niet hoe je de Javascript code in een function node kunt debuggen. Kan dat?
node.warn("tekst")
node.warn(variabelle + "tekst")

resultaat tussen () zie je in debug venster verschijnen

[ Voor 10% gewijzigd door edterbak op 14-10-2022 18:39 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ik vermoed dus dat jullie een andere operatingmode aan hebben staan en daardoor niks gebeurt.
Nee die staat echt op 0 dus HEAT
TOP4 Operating_Mode_State 0 Heat

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
ok. ik duik er verder in ook.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
ik heb hem al denk ik

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
er staat een check in op dit: F_rtc_on_off_active 1 of 0
maar die is bij jullie niet aanwezig in global variables. dus is hij undefined. dus faalt hij daar op

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Dit bedoel je?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u5ojyawiUtTMjIGrbAxTUdhcU5M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qsd4FDZJQnlzLAQkE1I6pF53.png?f=fotoalbum_large

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Nee, deze
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xA6Y_5OqcY2QeUgt04D1v0jS8vY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/uNpSwf7h66XWdMz4PrH3j011.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Heb de variabele wel staan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kunztVkoYrgVxv-gxxyp3QJsjiQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CXaGWbP4vWHeCyw5ma4UkRpc.png?f=fotoalbum_large

maar het zou kunnen dat dat komt omdat ik eerder al hier de waarde inject heb :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HoVgddjuLk1YBnQdtlElmeoYOpU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/HYBNZ2q48fn8KqzY9fSUVYgu.png?f=user_large

[ Voor 27% gewijzigd door Maarten69 op 14-10-2022 19:04 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
weird.
ik ben er nog niet mee klaar hoor. maar nu eerst even chillen en eten.

vanavond ga ik hier tijd aan proberen te geven met een update op github. kijken of het lukt

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Goed en slecht nieuws: de nightreduction werkt, de Final SP blijft op 20, ook al zou het resultaat eigenlijk daaronder moeten vallen. Hierop heb ik mijn schedule aangepast van pomp uit/aan naar nightreduction aan/uit. Dat werkt ook. Echter zie ik op de Home page niet dat Nightreduction aanstaat en ook de -10 staat er niet achter. Wellicht nemen de scheduled acties een omweg en komt dat niet in de flow van de home page aan? Ik roep maar wat.

code:
1
2
3
4
14/10 20:30.31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 20
14/10 20:30.29 - Function NightReduction: New correction: -10 °C
14/10 20:30.29 - Scheduler - NightReduction: -10
14/10 19:35.31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:02

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@Aikon begrijp ik de night reduction niet goed? Das toch de verlaging van de kamertemperatuur? Niet van de request temp?

Edit: zou beide kunnen... In combinatie met RTC zou ik het logisch vinden als het de reductie van de room temperature zou zijn. Maar dat was een aanname van mijn kant.

Denk dat er qua UI voor die nightreduction nog wel iets logischer kan :)

[ Voor 52% gewijzigd door MikeyMan op 14-10-2022 20:51 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Hij haalt gewoon x graden af van de Final SP, nah ja, eigenlijk daarvoor maar goed. De Help legt het goed uit, maar de tekst Reduce tempreature with is niet helemaal duidelijk. Reduce SP vat het beter samen.

Wel wat spelfoutjes ook in de help, daar wil ik graag nog een keer doorheen. Maar dan even in overleg met @edterbak dan pas ik een flow aan puur tekstueel en dan kan hij verder met het resultaat. Dat we niet langs elkaar werken :) Moet je niet een weekendje weg etterbak (tikfoutje) dan check ik alles even :)

Ook layout technisch zie ik graag wat dingetjes anders, maar dan zal ik hier eerst even wat screenshotjes posten wat iedereen beste vindt. Heeft allemaal niet zoveel prioriteit natuurlijk :)

[ Voor 15% gewijzigd door Aikon op 14-10-2022 21:02 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:02

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Aikon schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 20:59:
Hij haalt gewoon x graden af van de Final SP, nah ja, eigenlijk daarvoor maar goed. De Help legt het goed uit, maar de tekst Reduce tempreature with is niet helemaal duidelijk. Reduce SP vat het beter samen.

Wel wat spelfoutjes ook in de help, daar wil ik graag nog een keer doorheen. Maar dan even in overleg met @edterbak dan pas ik een flow aan puur tekstueel en dan kan hij verder met het resultaat. Dat we niet langs elkaar werken :) Moet je niet een weekendje weg etterbak (tikfoutje) dan check ik alles even :)

Ook layout technisch zie ik graag wat dingetjes anders, maar dan zal ik hier eerst even wat screenshotjes posten wat iedereen beste vindt. Heeft allemaal niet zoveel prioriteit natuurlijk :)
Maar is dat wel een logische manier van sturen dan?

Je blijft dan in mijn geval op 20.5 graden sturen, maar met een veel lager setpoint.
Zou het niet praktischer zijn om in de nacht naar 19.5 te gaan? :?

In de huidige situatie gaat er toch alleen maar meer gependel optreden doordat er met een lagere setpoint op dezelfde temperatuur gemikt wordt?

Ik heb liever bij het opstaan een wat warmere vloer dan op het koudste deel van de nacht.

[ Voor 9% gewijzigd door MikeyMan op 14-10-2022 21:08 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Het hele idee van de flow is nou juist dat je puur op watertemperatuur stuurt. ;)

Wel zou een vast night-SP ipv een relatieve verlaging wellicht een idee zijn, maar das even afwachten deze winter denk ik.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:02

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Aikon schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 21:09:
Het hele idee van de flow is nou juist dat je puur op watertemperatuur stuurt. ;)

Wel zou een vast night-SP ipv een relatieve verlaging wellicht een idee zijn, maar das even afwachten deze winter denk ik.
Het een sluit het ander niet uit toch?

Watertemperatuur wordt nu al afgestemd op het setpoint van de room temperature. Sterker nog, zelfs de afwijking is van invloed ;)

Setpoint ff 10 graden omlaag knallen lijkt me nogal onbetrouwbaar effect hebben. Zeker als je tegelijkertijd met RTC aan het finetunen bent.

[ Voor 11% gewijzigd door MikeyMan op 14-10-2022 21:17 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Tja, je kan het zo gek maken als je wilt natuurlijk. Maar als je alleen setpoint aan zal passen dan heb je dus 's nachts -3 van RTC dat zet weinig zoden aan de dijk. Dan heb je ook een 2e set van de + en - waardes van RTC nodig.

Je kan die nightreduction ook instellen he, -10 is alleen de max. In principe is RTC ook alleen om de temperatuur zo stabiel mogelijk te houden, dat is 's nachts minder van belang. En je kan RTC ook niet gebruiken, dan doe je uberhaupt niks met het Setpoint.

Ik denk dat die Nightreduction redelijk bot is ja, maar wel prima kan werken.

Trouwens de watertemperatuur wordt alleen maar afgestemd op de afwijking vd Setpoint, niet op de Setpoint zelf.

[ Voor 9% gewijzigd door Aikon op 14-10-2022 21:34 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:02

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Definieer 'prima kan werken '. Welk doel streef je dan na? Wanneer is het prima?

Probeer de logica te begrijpen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Aikon schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 20:59:
Hij haalt gewoon x graden af van de Final SP, nah ja, eigenlijk daarvoor maar goed. De Help legt het goed uit, maar de tekst Reduce tempreature with is niet helemaal duidelijk. Reduce SP vat het beter samen.

Wel wat spelfoutjes ook in de help, daar wil ik graag nog een keer doorheen. Maar dan even in overleg met @edterbak dan pas ik een flow aan puur tekstueel en dan kan hij verder met het resultaat. Dat we niet langs elkaar werken :) Moet je niet een weekendje weg etterbak (tikfoutje) dan check ik alles even :)

Ook layout technisch zie ik graag wat dingetjes anders, maar dan zal ik hier eerst even wat screenshotjes posten wat iedereen beste vindt. Heeft allemaal niet zoveel prioriteit natuurlijk :)
Dit soort tekstuele zaken, daar ben ik zelf niet zo scherp op en ook niet heel goed in. Ik ben meer een technische geek, en dat merk je dus. :) het gaat om de inhoud bij mij, en minder om de details. Als ik er echt voor ga zitten, dan lukt het wel hoor, vaak.

Zo ook de HELP secties in het document. Die heb ik er in 1 avond ingeduwd toen ik ontdekte hoe dat moest. Grofweg de beschrijving van de functie zoals die op dat moment was. Nu na meerdere aanpassingen is er vast wat verandering nodig. :)

Maar aan de andere kant, layout vind ik dan wel weer erg belangrijk omdat dat rechtstreeks de intuitiviteit beinvloed. In het begin had ik het voor mijzelf vrij duideljk wat ik wilde zien en hoe.
Maar helaas in dit project; naarmate het groter werd en meer verzoeken er bij komen hier en daar, is het een evoluerend ding geworden waar de structuur zo groeit.

Hulp is zeker welkom hier!

Ik wil daarom eigenlijk eerst voorstellen dat je de belangrijkste zaken eerst doorgeeft. Dat is layout gerelateerd. Dat bepaalt ook hoeveel ruimte er hier /daar links of rechts is voor tekst. Dit kun je vrij snel aardig goed doorgeven met schreenshots / mockups.

Volgende stap is de tekst. via PM hier is niet handig. dat kan je niet editen.
je kan wel een post maken met alle teksten er in. dan kun je het bewerken en meerdere keren aanpassen waar nodig. Vrij simpel en laagdrempelig voor je

Is dit een antwoord waar je oren naar hebt? of zie je het liever anders?
Doe maar een suggestie anders hooor..

ps. ik ben maandag t/m woensdag niet achter een pc.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Voor mij ligt nu de focus op de bugs fixen. functioneliteit borgen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
@Aikon @Maarten69
Ik kan niet reproduceren dat de RTC on/off functie niet werkt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tVT60XY_02Lhr_n1f3mEzwrXhOs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/fuBUFQGhWBjyYyRuNc2HmLSw.png?f=user_large

Bij mij schakelt hij gewoon.

Vast een ontzettend domme vraag. Hadden jullie deze knop gevonden?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QRbfGrG2w0V4BnIq-3Qe2gbC0Pc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/uOuVwdwfymdcbZxArgpWyHgk.png?f=user_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Eej @edterbak we zijn nog niet helemaal achterlijk hoor ;)
Hoop dat je maa tot woe dan ook ff lekker time out hebt, wel verdient vind ik.

Ik ga morgen zelf even kijken via debuggen waarom het niet werkt.

[ Voor 19% gewijzigd door Maarten69 op 14-10-2022 23:18 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Maarten69 schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 23:16:
Eej @edterbak we zijn nog niet helemaal achterlijk hoor ;)
Hoop dat je maa tot woe dan ook ff lekker time out hebt, wel verdient vind ik.

Ik ga morgen zelf even kijken via debuggen waarom het niet werkt.
_O- _O- :9B

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Wow..

Ik heb weer eens mijn oude vanilla nodered uit de proxmox mottenballen getrokken.
Dat is een schone NodeRed installatie, zonder nog variabelen hierin opgeslagen enzo. zonder de flow ubarhaupt nog.

Daar heb ik een import op gedaan en boy o boy o boy... wat gaat er bij de start een boel mis omdat het leeg is.
Ik ben 1voor1 door alle issues heen aan het lopen.
Dit hele proces met verbeteringen nu, moet de nieuwe gebruiker een behoorlijk betere ervaring geven out of the box.

Issue fixed met WAR die de virtual sP overneemt ipv grayed out wat de berekeing zegt.+
Blanco RTC grenzen bij start. ik zet er een default in
Blanco WAR punten bij de start. Zal ik er een basis lijn in zetten?

morgen verder

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Goede zet om zo even schoon te beginnen denk ik.
Het is ook best een complexe flow aan het worden.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:02

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@Maarten69 weet niet hoe het met jouw programmeer ervaring zit, maar wellicht kunnen we samen iets verzinnen voor die cop op basis van de gemeten kWh waardes vanuit Heishamon?

@edterbak just checking, maar de gemeten kamertemperatuur wordt denk ik alleen gebruikt voor de RTC functie? Of niet?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 08:42:
@Maarten69 weet niet hoe het met jouw programmeer ervaring zit, maar wellicht kunnen we samen iets verzinnen voor die cop op basis van de gemeten kWh waardes vanuit Heishamon?
Daar ben ik al aardig mee op weg. Hij maakt nu gebruik van een eigen aangesloten kWh meter.
Dat is toch behoorlijk wat preciezer.
De berekening zou nog veel beter worden bij betere temperatuursensoren. Met hele graden is gewoonweg te grof. Dus ik wil optioneel nog twee 1-wire sensoren koppelen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xWd-bn1QlV_35_j6e_Et3m1nEEM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FXZi8mlofw4vYcwRZ8gfM4CM.png?f=fotoalbum_large

De kamertemperatuur wordt bij mijn weten inderdaad alleen voor RTC gebruikt.

[ Voor 20% gewijzigd door Maarten69 op 15-10-2022 08:49 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:02

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 08:49:
[...]

Daar ben ik al aardig mee op weg. Hij maakt nu gebruik van een eigen aangesloten kWh meter.
Dat is toch behoorlijk wat preciezer.
De berekening zou nog veel beter worden bij betere temperatuursensoren. Met hele graden is gewoonweg te grof. Dus ik wil optioneel nog twee 1-wire sensoren koppelen.
[Afbeelding]

De kamertemperatuur wordt bij mijn weten inderdaad alleen voor RTC gebruikt.
Welke temperatuur wil je dan meenemen? De buitentemp? Of binnen?

Hoe wil je die meenemen in de (s)cop berekening?
Uiteindelijk is het niet veel meer dan uitgaand vermogen door ingaand vermogen delen toch?

Hoewel ik me afvraag hoe accuraat de panasonic dan wel is met het uitgaande vermogen. :X
Laat maar weten als ik kan testen. Heb je ook domoticz?

[ Voor 12% gewijzigd door MikeyMan op 15-10-2022 09:02 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 08:56:
[...]


Welke temperatuur wil je dan meenemen? De buitentemp? Of binnen?

Hoe wil je die meenemen in de (s)cop berekening?
Uiteindelijk is het niet veel meer dan uitgaand vermogen door ingaand vermogen delen toch?

Hoewel ik me afvraag hoe accuraat de panasonic dan wel is met het uitgaande vermogen. :X
De COP berekening heeft de Tinlet en Toutlet temperatuur nodig. Als je deze vervangt door 1-wire sensoren op de aanvoer en retour heb je veel beter resultaat.
De temp en vermogenmeter van de Pana zijn echt super waardeloos.
sCOP berekening waag ik me nog niet aan :)
Nee, geen domoticz, wel HA.
In huidige staat is hij al accurater omdat je de eigen kWh meter gebruikt.

[ Voor 7% gewijzigd door Maarten69 op 15-10-2022 09:06 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:02

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 09:03:
[...]

De COP berekening heeft de Tinlet en Toutlet temperatuur nodig. Als je deze vervangt door 1-wire sensoren op de aanvoer en retour heb je veel beter resultaat.
De temp en vermogenmeter van de Pana zijn echt super waardeloos.
sCOP berekening waag ik me nog niet aan :)
Ah check, had nog niet gezien dat dat op hele graden was. Daar heb ik al een paar sensoren voor draaien op een dsp mini ;)

Lijkt er overigens wel op dat die vrij dicht in de buurt zitten van de Panasonic sensoren.

Scop is niets anders dan dezelfde berekening over een langere periode toch?

[ Voor 14% gewijzigd door MikeyMan op 15-10-2022 09:11 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Maarten69 schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 23:16:
Eej @edterbak we zijn nog niet helemaal achterlijk hoor ;)
Spreek voor jezelf ;) Ik zag hem in 1e instantie over het hoofd :+
MikeyMan schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 21:38:
Definieer 'prima kan werken '. Welk doel streef je dan na? Wanneer is het prima?

Probeer de logica te begrijpen.
Simpelweg nachtverlaging, max een graad of 4-5 afkoeling 's nachts.

@Maarten69 Ik snap ook niet waarom je temperatuur nodig hebt voor COP? Bedenk wel dat 1-wire sensoren ook maar een halve graad nauwkeurigheid hebben, ook al rapporteren ze in tienden graden. Dat met het feit dat je de buitenkant van de leiding meet weet ik niet of je nou echt zoveel nauwkeuriger zal meten dan de ingebouwde sensoren.
edterbak schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 22:10:
[...]


Dit soort tekstuele zaken, daar ben ik zelf niet zo scherp op en ook niet heel goed in. Ik ben meer een technische geek, en dat merk je dus. :) het gaat om de inhoud bij mij, en minder om de details. Als ik er echt voor ga zitten, dan lukt het wel hoor, vaak.

Zo ook de HELP secties in het document. Die heb ik er in 1 avond ingeduwd toen ik ontdekte hoe dat moest. Grofweg de beschrijving van de functie zoals die op dat moment was. Nu na meerdere aanpassingen is er vast wat verandering nodig. :)

Maar aan de andere kant, layout vind ik dan wel weer erg belangrijk omdat dat rechtstreeks de intuitiviteit beinvloed. In het begin had ik het voor mijzelf vrij duideljk wat ik wilde zien en hoe.
Maar helaas in dit project; naarmate het groter werd en meer verzoeken er bij komen hier en daar, is het een evoluerend ding geworden waar de structuur zo groeit.

Hulp is zeker welkom hier!

Ik wil daarom eigenlijk eerst voorstellen dat je de belangrijkste zaken eerst doorgeeft. Dat is layout gerelateerd. Dat bepaalt ook hoeveel ruimte er hier /daar links of rechts is voor tekst. Dit kun je vrij snel aardig goed doorgeven met schreenshots / mockups.

Volgende stap is de tekst. via PM hier is niet handig. dat kan je niet editen.
je kan wel een post maken met alle teksten er in. dan kun je het bewerken en meerdere keren aanpassen waar nodig. Vrij simpel en laagdrempelig voor je

Is dit een antwoord waar je oren naar hebt? of zie je het liever anders?
Doe maar een suggestie anders hooor..

ps. ik ben maandag t/m woensdag niet achter een pc.
Ik dacht gewoon de flows.json direct te bewerken qua tekst, denk het minste werk voor iedereen? Heb ik alleen wel de laatste versie nodig natuurlijk. Layout kan via screenshotjes idd :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Aikon schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 09:17:
[...]
@Maarten69 Ik snap ook niet waarom je temperatuur nodig hebt voor COP? Bedenk wel dat 1-wire sensoren ook maar een halve graad nauwkeurigheid hebben, ook al rapporteren ze in tienden graden. Dat met het feit dat je de buitenkant van de leiding meet weet ik niet of je nou echt zoveel nauwkeuriger zal meten dan de ingebouwde sensoren.
Je wilt toch het opgewekte warmtevermogen berekenen?
= (Main_Outlet_Temp - Main_Inlet_Temp) * 4.187 * (Pump_Flow / 60) * 1000;
Mijn ervaring met 1-wire is dat ze toch behoorlijk accuraat zijn. Je kunt natuurlijk altijd nog een calibratie gebruiken. De grove overgang tussen de (hele) graden bij de Pana is het grootste probleem.
Alleen door het gebruiken van een eigen kWh meter zie je al een enorm verschil.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BfZVHAfLFj6MAc3J3upZTdOzXcY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5MTR1xgYG9Ywm8YsFSX9Mtuk.png?f=fotoalbum_large
Was gisteren 17 graden hier, dus COP is gewoon al hoog bij 19Hz:

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:02

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Aikon schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 09:17:
[...]

Simpelweg nachtverlaging, max een graad of 4-5 afkoeling 's nachts.
Das precies mijn punt. m.i. is dat veel teveel voor een systeem met een warmtepomp en vloerverwarming. Dan liever mikken op 1 a 2 graden daadwerkelijk lagere kamertemperatuur, zodat je in de ochtend niet achter de feiten aanloopt.
@Maarten69 Ik snap ook niet waarom je temperatuur nodig hebt voor COP? Bedenk wel dat 1-wire sensoren ook maar een halve graad nauwkeurigheid hebben, ook al rapporteren ze in tienden graden. Dat met het feit dat je de buitenkant van de leiding meet weet ik niet of je nou echt zoveel nauwkeuriger zal meten dan de ingebouwde sensoren.
Los van de nauwkeurigheid:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pEIkZdMTd5PhJE4M3q6naxcJSzw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8AOs6eZkWtwgsldwf9xf8TLA.png?f=fotoalbum_large

Ta en Tr hangen binnen aan de leidingen, en worden via een DSP naar MQTT gepusht.
Kan deze wel een beetje ophogen om in lijn met de Heishamon output te rapporteren overigens.

Vraag me alleen af of naar deze grafieken kijkend de meerwaarde heel erg groot is.

Waar komt die 4.187 vandaan eigenlijk?

[ Voor 5% gewijzigd door MikeyMan op 15-10-2022 09:35 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Hier een goed voorbeeld tussen de Toutlet van de Pana en een 1-wire in de aanvoer van de CV-leiding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Oblz_3tMQ6ITnF-N3wu5Gw8UHhc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pUpL7pCL78wA8z9yKINiSVJ2.png?f=fotoalbum_large
Het gaat in mijn ogen een veel netter resultaat opleveren als je nauwkeurigere sensoren gebruikt.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
MikeyMan schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 09:29:
[...]


Das precies mijn punt. m.i. is dat veel teveel voor een systeem met een warmtepomp en vloerverwarming. Dan liever mikken op 1 a 2 graden daadwerkelijk lagere kamertemperatuur, zodat je in de ochtend niet achter de feiten aanloopt.
En nu gaat het opeens over de hoeveel graden nachtverlaging moet zijn? Niet te volgen. Daarnaast heb ik geen vloerverwarming. Als je 's ochtends achter de feiten aanloopt, dan stopt je nachtverlaging toch simpelweg te laat...

's Nachts laten afkoelen scheelt simpelweg energie, 's nachts verwarmen is minder efficient want het is dan kouder, dus COP is lager. Misverstand is dat je dan 'extra hard moet stoken' 's ochtends, maar nee, de besparing zal groter zijn want het enige wat je aanvult is het warmteverlies, en dat is gewoon lager als de kamertemperatuur, en dus delta met buiten, lager is.

Al is de berekening met een warmtepomp wel iets complexer, als je veel heter water nodig hebt 's ochtends om te verwarmen zakt de COP weer, dus je moet wel op tijd weer gaan verwarmen om een goede COP te behouden.
Maarten69 schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 09:29:
[...]

Je wilt toch het opgewekte warmtevermogen berekenen?
Ah, die wil je ook zelf berekenen, dan snap ik het. Ik snap dat de data die Pana uitspuugt over opgewekt vermogen onbetrouwbaar is, maar hoe betrouwbaar is de L/min? Leuk om mee te rommelen hoor, daar niet van. :)
Maarten69 schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 09:45:
Hier een goed voorbeeld tussen de Toutlet van de Pana en een 1-wire in de aanvoer van de CV-leiding:
[Afbeelding]
Het gaat in mijn ogen een veel netter resultaat opleveren als je nauwkeurigere sensoren gebruikt.
Nauwkeuriger is altijd beter natuurlijk, en wat je zegt, de overgangen zijn veel kleiner. :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:02

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Aikon schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 09:51:
[...]

En nu gaat het opeens over de hoeveel graden nachtverlaging moet zijn? Niet te volgen. Daarnaast heb ik geen vloerverwarming. Als je 's ochtends achter de feiten aanloopt, dan stopt je nachtverlaging toch simpelweg te laat...
je geeft toch net zelf aan dat je 4-5 graden koeler in de nacht acceptabel vindt? En dat dat volgens jou het gevolg is van de nightreduction.
Ik geef aan dat ik niet geloof dat dit een nette manier van sturen is. Zomaar de Ta omlaag trappen zonder rekening te houden met de gevolgen daarvan (lees: de temperatuur in huis) is nogal grof.
's Nachts laten afkoelen scheelt simpelweg energie, 's nachts verwarmen is minder efficient want het is dan kouder, dus COP is lager. Misverstand is dat je dan 'extra hard moet stoken' 's ochtends, maar nee, de besparing zal groter zijn want het enige wat je aanvult is het warmteverlies, en dat is gewoon lager als de kamertemperatuur, en dus delta met buiten, lager is.
Ik denk dat die energiebesparing niet (of in ieder geval beperkt) op gaat met vloerverwarming en dergelijk lage aanlevertemperaturen en dus trage opwarming. Legio verhalen in de WP topics dat het goedkoper is om door te laten pruttelen.

Punt is dat sturen op resultaat (temperatuur in huis) m.i. Een beter en betrouwbaarder gedrag oplevert dan bot sturen op input (Ta)

[ Voor 5% gewijzigd door MikeyMan op 15-10-2022 10:01 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
MikeyMan schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 09:56:
[...]


je geeft toch net zelf aan dat je 4-5 graden koeler in de nacht acceptabel vindt? En dat dat volgens jou het gevolg is van de nightreduction.
Ik geef aan dat ik niet geloof dat dit een nette manier van sturen is. Zomaar de Ta omlaag trappen zonder rekening te houden met de gevolgen daarvan (lees: de temperatuur in huis) is nogal grof.
Gaat het nou over de hoeveelheid nachtverlaging of de manier van aansturen? Nogmaals: de hele flow werkt op watertemperatuur, dus waarom dat 's nachts opeens anders moet is me een raadsel.
Ik denk dat die energiebesparing niet (of in ieder geval beperkt) op gaat met vloerverwarming en dergelijk lage aanlevertemperaturen. Legio verhalen dat het goedkoper is om door te laten pruttelen.
Met vloerverwarming gelden de natuurwetten ook. ;) Er zijn inderdaad veel van die verhalen, ze kloppen alleen niet.

Comfort en opwarmtijd zijn wél heel andere factoren met vloerverwarming waardoor nachtverlaging dan doorgaans lager wordt gezet dan met radiatoren.

Genoeg hierover in elk geval :)

@edterbak Ik zag dat de toggle na enige tijd toch netjes werd gezet nadat Nightreduction aan werd gezet via de schedule. Het duurde alleen vrij lang.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:02

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Aikon schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 10:04:
[...]

Gaat het nou over de hoeveelheid nachtverlaging of de manier van aansturen? Nogmaals: de hele flow werkt op watertemperatuur, dus waarom dat 's nachts opeens anders moet is me een raadsel.
Beiden. Ja, de watertemperatuur wordt gestuurd door de flow. Maar waarom zou je daar handmatig een platte verlaging op gaan zetten als je een intelligentere en nettere aansturing voor handen hebt door het resultaat van die instelling te gebruiken.

Temeer daar de ene nacht de andere niet is. Kom je de ene nacht goed uit met -5, heb je de volgende nacht misschien -3 nodig en weer een nacht later -8.
Daarom stel ik voor om die nachtverlaging onderdeel te maken van de RTC. Welke niet op watertemperatuur stuurt :P
[...]

Met vloerverwarming gelden de natuurwetten ook. ;) Er zijn inderdaad veel van die verhalen, ze kloppen alleen niet.

Comfort en opwarmtijd zijn wél heel andere factoren met vloerverwarming waardoor nachtverlaging dan doorgaans lager wordt gezet dan met radiatoren.
Geloof dat die verhalen hier op tweakers aardig onderbouwd worden met cijfers. Heb hier nog niet de ideale settings gevonden, maar op dat moment ga ik zeker ook een weekje vergelijken.
Genoeg hierover in elk geval :)
Och, je kunt nooit genoeg discussie hebben. Ben wel eigenwijs, maar dat zegt niet er niet van geleerd kan worden :+

@edterbak Ik zag dat de toggle na enige tijd toch netjes werd gezet nadat Nightreduction aan werd gezet via de schedule. Het duurde alleen vrij lang.
[/quote]

Dat heb ik sowieso met sommige settings. Maar denk dat dat vooral aan NR zelf ligt eerlijk gezegd.

Ben nu overigens aan het kijken of ik het setpoint kan laten bepalen door de kamerthermostaat. Just for the fun of it :o

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Toch niet het laatste ;)
MikeyMan schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 10:09:
[...]
Temeer daar de ene nacht de andere niet is. Kom je de ene nacht goed uit met -5, heb je de volgende nacht misschien -3 nodig en weer een nacht later -8.
Maar daar is WAR voor, dat loopt gewoon door.
Geloof dat die verhalen hier op tweakers aardig onderbouwd worden met cijfers. Heb hier nog niet de ideale settings gevonden, maar op dat moment ga ik zeker ook een weekje vergelijken.
Je had het voor je edit niet specifiek over warmtepompen, maar zoals ik eerder aangaf is dat wat complexer met de COP die veranderd gedurende de nacht. Als je 's ochtends opeens heel veel / heel hard moet verwarmen voor je wakker wordt, doe je dat per definitie op het koudst van de nacht met de slechtse COP.
Och, je kunt nooit genoeg discussie hebben. Ben wel eigenwijs, maar dat zegt niet er niet van geleerd kan worden :+
Ik ben ook vrij eigenwijs, ik heb alleen wel beetje het gevoel dat we soms in rondjes lopen...

Maar het blijft lastig. Vannacht is de compressor geen 1x aangeslagen bij mij vanwege die nachtverlaging. Echter heeft wel de pomp de hele nacht gelopen, dat kost me 20 watt, en wat 'ie feitelijk heeft gedaan is de warmte uit m'n kamer via de leidingen naar zolder en uiteindelijk naar buiten gepompt, en zo dus juist voor extra warmteverlies gezorgd :+

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Aikon schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 10:19:
Maar het blijft lastig. Vannacht is de compressor geen 1x aangeslagen bij mij vanwege die nachtverlaging. Echter heeft wel de pomp de hele nacht gelopen, dat kost me 20 watt, en wat 'ie feitelijk heeft gedaan is de warmte uit m'n kamer via de leidingen naar zolder en uiteindelijk naar buiten gepompt, en zo dus juist voor extra warmteverlies gezorgd :+
Daarom heeft bij mij de voorkeur ipv een nachtverlaging de WP uit te laten schakelen door RTC bij het bereiken van de gewenste kamertemperatuur.
Het water circuleert dan niet meer, onnodig verlies van waterpomp met bebehorende afkoeling wordt zo voorkomen.

Hier de verschillende COP bereken methodes:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YjXJlmO4XA5DwpYbUTRHP8B7Hb8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8lRSjJUgAapc7iv53PbUqZx5.png?f=fotoalbum_large

Ik vind de afwijking wel enorm.

[ Voor 22% gewijzigd door Maarten69 op 15-10-2022 10:35 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Maarten69 schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 10:31:
[...]

Daarom heeft bij mij de voorkeur ipv een nachtverlaging de WP uit te laten schakelen door RTC bij het bereiken van de gewenste kamertemperatuur.
Het water circuleert dan niet meer, onnodig verlies van waterpomp met bebehorende afkoeling wordt zo voorkomen.
Dan heb je een 2e set on/off delta's nodig voor 's nachts? Of tenminste een 2e on delta, of werk je dan uberhaupt niet met nachtverlaging, want anders gaat de warmtepomp uit overdag, en pas weer aan als de gewenste verlaging is bereikt, wat overdag te koud is.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Aikon schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 10:39:
[...]

Dan heb je een 2e set on/off delta's nodig voor 's nachts? Of tenminste een 2e on delta, of werk je dan uberhaupt niet met nachtverlaging, want anders gaat de warmtepomp uit overdag, en pas weer aan als de gewenste verlaging is bereikt, wat overdag te koud is.
Nee dat is onjuist. Voor de nachtverlaging zet je gewoon het Room_Setpoint lager. Van 21 naar 18 bijvoorbeeld.

@MikeyMan
Ben nu overigens aan het kijken of ik het setpoint kan laten bepalen door de kamerthermostaat. Just for the fun of it :o
Dat heb ik al eens werkend gehad via HA een climate gemaakt. Voor meer info PM gerust

[ Voor 19% gewijzigd door Maarten69 op 15-10-2022 10:42 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Maarten69 schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 10:40:
[...]

Nee dat is onjuist. Voor de nachtverlaging zet je gewoon het Room_Setpoint lager. Van 21 naar 18 bevoorbeeld.
Dat moet dan nog gebouwd worden. Maar dan zit je weer dat WAR is afgestemd op overdag en je dus eigenlijk met te warm water gaat werken. Al scheelt het maar een paar graden...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:02

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 10:40:
[...]

Nee dat is onjuist. Voor de nachtverlaging zet je gewoon het Room_Setpoint lager. Van 21 naar 18 bijvoorbeeld.
Dat zeg ik :>
@MikeyMan
[...]

Dat heb ik al eens werkend gehad via HA een climate gemaakt. Voor meer info PM gerust
Zou lekker zijn als het in 1 flow kan. Ofwel door het setpoint ook extern instelbaar te maken, analoog met de externe temp sensors, ofwel de functionaliteit in te bouwen :)

Kun je je flow delen? Platte variant tussen code tags is maar 1 regel.
Dan zal ik hem ook eens aanslingeren :)

@Maarten69 wat voor sensoren gebruik je?
na het ophogen om het wat gelijk te trekken zijn de afwijkingen minimaal:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gX4sdcBaBSG4jIMKhNXEtiYnEMA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/N4dOdU8qbYFdm6XiOTsAYifg.png?f=fotoalbum_large

Ik maak gebruik van DS18b20 sensoren.

Aha, kom er net achter dat ik 9, 10, 11 en 12 bits resolutie kan selecteren. Stonden op 9. Nu naar 11 gezet.

[ Voor 31% gewijzigd door MikeyMan op 15-10-2022 11:56 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
DS18b20 inderdaad. Resolutie 1/10 graad.
Delen flow lijkt mij onverstandig. Dan hebben we straks overal versies slingeren.

Als het een werkend onderdeel voor de flow kan zijn deel ik het, maar zo ver ben ik nog lang niet.

[ Voor 6% gewijzigd door Maarten69 op 15-10-2022 12:47 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
Maarten69 schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 10:31:
[...]

Daarom heeft bij mij de voorkeur ipv een nachtverlaging de WP uit te laten schakelen door RTC bij het bereiken van de gewenste kamertemperatuur.
Het water circuleert dan niet meer, onnodig verlies van waterpomp met bebehorende afkoeling wordt zo voorkomen.

Hier de verschillende COP bereken methodes:
[Afbeelding]

Ik vind de afwijking wel enorm.
Je kunt toch ook de pomp uit zetten via de scheduler? Dan heb je wat je wil.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1rs6Uq3zTXgC57oDuZi-xztV1w0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1pxsUISRu3KSDmVfMGW00wkE.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:02

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 13:04:
[...]

Je kunt toch ook de pomp uit zetten via de scheduler? Dan heb je wat je wil.

[Afbeelding]
Das op tijd, niet op binnentemperatuur ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Je kan natuurlijk bijv. om 22:00 de pomp uitzetten en hem dan aanlaten gaan bij <18'C oid, maar dan gaat ie weer de 'dagtemperatuur' aanhouden en niet meer uit tot de volgende avond.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 09:35
Wellicht doe ik iets verkeerd (denk dat het wellicht wel weg gelaten kan worden :P )
Maar ik heb nu node-red draaien alle benodige extra pakketten geinstallerd. De flow geimporteerd en heb daardoor diverse flow tabbladen kregen.
MQTT adres ingevoerd. (mosquito is geïnstalleerd en services gestart)
Alleen zie ik de hele dashboard optie maar niet.
En nu is het zo dat ik de Heishamon module nog niet heb aangesloten omdat ik eerst de software in orde wil hebben.
Kan het komen omdat node-red nu nog niet met de heishamon kan communiceren dat daardoor de dashboard optie niet zichtbaar wordt ?

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
The-Source schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 14:44:
Wellicht doe ik iets verkeerd (denk dat het wellicht wel weg gelaten kan worden :P )
Maar ik heb nu node-red draaien alle benodige extra pakketten geinstallerd. De flow geimporteerd en heb daardoor diverse flow tabbladen kregen.
MQTT adres ingevoerd. (mosquito is geïnstalleerd en services gestart)
Alleen zie ik de hele dashboard optie maar niet.
En nu is het zo dat ik de Heishamon module nog niet heb aangesloten omdat ik eerst de software in orde wil hebben.
Kan het komen omdat node-red nu nog niet met de heishamon kan communiceren dat daardoor de dashboard optie niet zichtbaar wordt ?
Wacht even tot vanavond of morgen.
Er komt een update aan die voor de verse starters en hoop problemen oplost

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 09:35
Dan doen we dat. Ben wel thuis in domotica maar het hele Node-red is wel nieuw voor me. En kan prima nog wel even wachten ;)

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:02

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

The-Source schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 14:44:
Wellicht doe ik iets verkeerd (denk dat het wellicht wel weg gelaten kan worden :P )
Maar ik heb nu node-red draaien alle benodige extra pakketten geinstallerd. De flow geimporteerd en heb daardoor diverse flow tabbladen kregen.
MQTT adres ingevoerd. (mosquito is geïnstalleerd en services gestart)
Alleen zie ik de hele dashboard optie maar niet.
En nu is het zo dat ik de Heishamon module nog niet heb aangesloten omdat ik eerst de software in orde wil hebben.
Kan het komen omdat node-red nu nog niet met de heishamon kan communiceren dat daardoor de dashboard optie niet zichtbaar wordt ?
Dashboard is te vinden op de /ui URL

In mijn geval:
NodeRed draait op http://10.0.0.4:1880
Dashboard is dan te vinden op http://10.0.0.4:1880/ui

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 09:35
Ook dat geprobeerd maar niets, verder via de arrow down (rechtsboven in) is de laatste menu optie Context Data en volgens de screenshots zou daar Dashboard moeten komen. Maar ik wacht nog even af op de nieuwe versie.

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:02

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

The-Source schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 15:21:
Ook dat geprobeerd maar niets, verder via de arrow down (rechtsboven in) is de laatste menu optie Context Data en volgens de screenshots zou daar Dashboard moeten komen. Maar ik wacht nog even af op de nieuwe versie.
Op zich zou ie het in de basis wel (enigszins:P) moeten doen.
Kun je misschien een screenshot plaatsen? De flows zie je wel? Heb je ook op deploy gedrukt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 09:35
MikeyMan schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 15:26:
[...]


Op zich zou ie het in de basis wel (enigszins:P) moeten doen.
Kun je misschien een screenshot plaatsen? De flows zie je wel? Heb je ook op deploy gedrukt?
Bij Deploy krijg ik:
Flows stopped due to missing node types.

ui_group
ui_tab
ui_text
ui_gauge
ui_switch
ui_numeric
ui_chart
ui_dropdown
bar-chart-data
ui_template
ui_button
ui_text_input
moment
no-op
smooth
ui_ui_control
Maar het vreemde is dat ik via de npm route dashboard bar chart data heb geinsalleerd maar via pallette kan ik hem nogmaals installeren.
En nu zie ik dan ook de dashboard optie verschijnen.
@edterbak Wellicht goed om op de github pagina te vermelden dat bij stap C van de installatie die via manage pallete gedaan moet worden :)

[ Voor 12% gewijzigd door The-Source op 15-10-2022 15:40 ]

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:02

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

The-Source schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 15:36:
[...]

Bij Deploy krijg ik:

[...]

Maar het vreemde is dat ik via de npm route dashboard bar chart data heb geinsalleerd maar via pallette kan ik hem nogmaals installeren.
En nu zie ik dan ook de dashboard optie verschijnen.
@edterbak Wellicht goed om op de github pagina te vermelden dat bij stap C van de installatie die via manage pallete gedaan moet worden :)
Deze gedaan?

Required Node Red libraries/pallets
To make use of the dashboard functionality, you need to install the dashboard library.
https://flows.nodered.org/node/node-red-dashboard
The scheduler makes use of the moment lib.
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-moment
node-red-contrib-noop is used as well
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-noop
node-red-contrib-dashboard-bar-chart-data (from v13+)
https://flows.nodered.org...-dashboard-bar-chart-data

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 09:35
Ja in 1e installatie via npm installatie wat zo staat het als je op de link klikt ;)
Nu ook gedaan via de Manage Palette en dat loste het Dashboard probleem in ieder geval gedeeltelijk op.
Krijg nu in ieder geval "Welcome to the Node-RED Dashboard
Please add some UI nodes to your flow and redeploy."
Bij deploy wel een fout op unkown: smooth fromWP Solar

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
The-Source schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 15:52:
Bij deploy wel een fout op unkown: smooth fromWP Solar
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gdR3MPrSb4svDJP95LdjPYp5XTQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hF5ZwA94zejgUs1rqcbANFyI.png?f=fotoalbum_large
Misschien mis je dan toch de "node-red-node-smooth", maar dat zou onderdeel van eerder genoemde libs moeten zijn. Zelf namelijk ook niet los geïnstalleerd.

[ Voor 8% gewijzigd door Maarten69 op 15-10-2022 16:27 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 09:35
Die miste ik zeer zeker, maar stond ook niet op de installatie lijst ;) (of ik heb er overheen gelezen)
Nu deze geïnstalleerd te hebben krijg ik in mijn shell nu wel de connectie failed to broker dus het geheel lijkt nu wel te lopen.
De website/dashboard is nu ook gevuld met functies.

[ Voor 10% gewijzigd door The-Source op 15-10-2022 16:11 ]

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
@The-Source gebruik je HA? Zo nee, denk ik dat die smooth daar vandaan komt normaliter.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 09:35
Nee ik gebruik geen HA (als in HomeAssistent) en mijn Node-Red is dus volledig nieuw geïnstalleerd.


Ondertussen de Heishamon zelf aangesloten.
Deze ook op wifi aangemeld en via de interne webserver kan ik de diverse parameters zien. (Top76 & Top81 staan op direct) Diverse temperatuur waardes lijken ook te kloppen.
Maar op de dashboard pagina wordt dit niet getoond.
In mijn node-red console denk ik zelf dat de getoonde error komt door het ontbreken van de date?
code:
1
2
3
4
15 Oct 17:53:20 - [info] Starting flows
15 Oct 17:53:20 - [info] Started flows
15 Oct 17:53:21 - [error] [function:WAR + RTC + Softstart function] Correction_1_RTC_on_off is undefined. Please set it in the dashboards, toggle the switch.
15 Oct 17:53:21 - [info] [mqtt-broker:MQTT (localhost)] Connected to broker: Node_Red_Client@mqtt://192.x.x.x:1883


code:
1
2
3
4
Sat Oct 15 18:08:21 2022 (1482406): Checksum and header received ok!
Sat Oct 15 18:08:26 2022 (1486875): Lost MQTT connection!
Sat Oct 15 18:08:26 2022 (1486877): Heishamon stats: Uptime: 0 days 0 hours 24 minutes 46 seconds ## Free memory: 72% ## Heap fragmentation: 6% ## Max free block: 27280 bytes ## Free heap: 28776 bytes ## Wifi: 86% (RSSI: -57) ## Mqtt reconnects: 0 ## Correct data: 98.64%
Sat Oct 15 18:08:26 2022 (1486895): Requesting new panasonic data

Die Lost MQTT zal daarvan wel weer de oorzaak zijn vermoed ik
En ook daar de oorzaak van gevonden, alleen weet ik nog niet de juiste fix :X << Fixed door de juiste combi van Start & call in een batch file (de geïnstalleerde service gebruikte niet de config file terwijl die netjes in de map zit)

EDIT
Voor de goede info: bovenstaande problemen zijn dus opgelost. Morgen maar eens door het topic gaan voor de overige instellingen.

[ Voor 113% gewijzigd door The-Source op 15-10-2022 19:31 ]

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-10 17:58
@MikeyMan @Maarten69 @Aikon @The-Source

Zojuist een belangrijke update geplaatst.
https://github.com/edterb...hamon_control/tree/20beta

[2022-10-15] (v20.6 test version) Things done are:
  • Home Functions: when function is disabled, the result is grayed out.
  • WAR function: major rewrite to make it simpler. Strayed off the path for a while.
  • WAR function: button for export NodeRed settings to Panasonic.
  • WAR function: with a fresh install, by default Panasonic WAR temperature profole is automatically imported.
  • RTC function: with a fresh install, by default values are entered in the function. (Setpoint / +1.5/1.0/0.5/-0.5/-1.0/-1.5)
  • NR function: with a fresh install, by default some values are entered.
  • Softstart function: with a fresh install, by default values are entered in the function (15 minutes / 1 degree cap)
Deze update zal het voor nieuwe gebruikers makkelijker maken om te starten.
Dashboard werkt dan goed.

Ik heb een flink deel van de dag besteed om telkens van vanilla NodeRed de flow te importeren. Kijken waar het schip strand. Steeds stap voor stap verder om haperingen weg te werken. Wat een geklooi was dat zeg. Tot overmaat van ramp, door een stomme ; ergens te veel, lukte het steeds maar niet. :X

Hopelijk is dit een verbetering voor iedereen zo. :*)

[ Voor 12% gewijzigd door edterbak op 16-10-2022 01:58 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • fietsensloper
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 23-09 15:43
Goed bezig!!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Goedemorgen.
V 20.6 geïnstalleerd, moest wel weer P1 en temp connecten naar Link-in nodes.
RTC zette niet WP aan dus ik dacht laat ik NR eens helemaal herstarten:
Toen kwamen er fouten:
16/10 08:59.33 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
16/10 08:59.27 - Function - SoftStart: 1
16/10 08:59.27 - Function - RTC: 1
16/10 08:59.24 - Function - WAR: 1
////knip
16/10 08:50.38 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
16/10 08:50.11 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
16/10 08:50.11 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
16/10 08:50.10 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
16/10 08:50.10 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
16/10 08:50.08 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
16/10 08:50.08 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
16/10 08:50.08 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
16/10 08:50.03 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
16/10 08:50.03 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
16/10 08:50.02 - Function - SoftStart: 0
16/10 08:50.02 - Function - WAR: 0
16/10 08:50.02 - Function - RTC: 1
16/10 08:50.01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
16/10 08:50.01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
16/10 08:50.00 - SYSTEM: EXPERIMENTAL Warning: Your heatpump seems to be setup to use an external roomthermostat. > internal WAR
16/10 08:49.58 - SYSTEM: WAR settings OK
16/10 08:49.58 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
16/10 08:49.58 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
16/10 08:49.57 - SYSTEM - HEISHAMON Connection - : Online
16/10 08:49.57 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
16/10 08:49.57 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
16/10 08:49.57 - Function WAR: RoomThermostat found. Using internal Panasonic WAR function. NodeRed WAR function is disabled
16/10 08:49.56 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
16/10 08:49.56 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
16/10 08:49.56 - MQTT Command - SetZ1CoolRequestTemperature: 0
16/10 08:49.55 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
16/10 08:49.55 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor FOUND
16/10 08:49.55 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND
16/10 08:49.54 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
16/10 08:49.53 - NR Function - Solar: 0
16/10 08:49.53 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
16/10 08:49.53 - NR Function - NightReduction: 0
16/10 08:49.53 - Function WAR: Setpoint change: From empty to 28 °C
16/10 08:49.53 - SYSTEM: Start
Na het aan en uitzetten van de WAR, RTC en Softstart en aanpassen van Virtual_SP stuurde hij weer een correcte SetZ1HeatRequestTemperature uit.

RTC:
- Terwijl functie aan staat toch grayed-out op Home-dashboard.
- Ondanks dat Turn on Heatpump ON: x °C < SetPoint juist staan gaat hij niet aan.

Bij nieuwe herstart van Node Red krijg ik weer dezelfde fouten als bovenstaand log.
Zal het helpen als ik alle Contextdata, Global Variables wis?

Onderstaand de RTC settings, maar pomp gaat niet aan.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DuXr5OU5iibCLaMygHfmNa4I7os=/800x/filters:strip_exif()/f/image/E1luqK3ThrsO9aCOxXNm4JQr.png?f=fotoalbum_large

onderstaand een lijst met alle Contextdata Globals (nu het weer zonder errors loopt):
COP_HEAT_24mfile { payload: array[1], topic: "HEAT", _msgid: "0f73eca0e2491a06", _event: "node:306b69356454f3ff", bar_keys: array[12] … }
Correction_0_WAR_on_offfile 1
Correction_1_RTCfile 0
Correction_1_RTC_on_offfile 1
Correction_2_softstartfile 0
Correction_2_softstart_on_offfile 1
Custom_Inlet_TempmemoryOnly 22.2
Custom_Outlet_TempmemoryOnly 20.4
DHWHeatDeltafile -8
DHW_Energy_ConsumptionmemoryOnly 0
DHW_Energy_Consumptionfile 0
DHW_Target_Tempfile 52
DHW_TempmemoryOnly -128
DHW_tresholdfile 100
F_NR_correctionmemoryOnly 0
F_RTC_correctionmemoryOnly 0
F_RTC_on_off2file 1
F_SS_correctionmemoryOnly 0
F_SS_stage2file 25
F_SS_stage2_limitfile 3
F_Solar_export_correctionfile 1000
F_Solar_import_correctionfile 1000
F_WAR_SPmemoryOnly 28
F_rtc_on_off_activefile 0
FloorCoolDeltafile 5
FloorHeatDeltafile 2
ForceDefrostfile 0
Force_DHW_StatememoryOnly 0
HEAT_SP_lower_limitfile 20
HEAT_SP_upper_limitfile 50
Heat_Energy_ConsumptionmemoryOnly 0
Heat_Energy_Consumptionfile 400
HeaterDelayTimefile 30
HeaterStartDeltafile -4
HeaterStopDeltafile -3
Heatpump_Statefile 0
HolidayModefile 0
Keep_Runningfile 1
Main_Inlet_TempmemoryOnly 20
Main_Outlet_TempmemoryOnly 20
Main_Target_TempmemoryOnly 28
NightReduction_correctionfile 0
NightReduction_current_valuefile 0
Operating_Mode_Statefile 0
PanasonicMainSchedulerfile 0
PowerfulModefile 0
PumpMaxFlowSettingfile 131
Pump_FlowmemoryOnly 0.1
Quiet_Mode_Levelfile 0
SP_DIRECT_virtfile 29
SP_Finalfile 28
Schedule_1_actionfile "HP_turn_on"
Schedule_1_dayfile [ "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday", "Sunday" ]
Schedule_1_hourfile 5
Schedule_1_minutesfile 20
Schedule_1_overridefile 0
Schedule_1_statefile 0
SetZonesfile 0
SolarFunction_activefile 0
Sterilization_StatememoryOnly 0
Sterilization_Tempfile 65
TOP14_Outside_TempmemoryOnly 13
TOP33_Room_Thermostat_TempmemoryOnly 22
T_outsidefile 12.9
T_outside_custommemoryOnly 12.9
T_roommemoryOnly 21.2
T_room_custommemoryOnly 21.2
T_woonkamer_BTfile 22.1
ThreeWay_Valve_StatememoryOnly 0
WoonkamerSPfile 21.4
Z1_Cool_Request_TempmemoryOnly 0
chart-kamertemperatuurfile { payload: array[1], _msgid: "832f5771f9562225" }
chart-water-dhwfile { payload: array[1], _msgid: "33ac4789ac4f2f98" }
chart-water-heatfile { payload: array[1], _msgid: "b3665c46c8a7a78e" }
compressor_frequencymemoryOnly 0
compressor_frequencyfile 0
compressor_runtimememoryOnly 0
corfile 0
degreedays_24hfile { topic: "graaddagen_calc", payload: array[1], _msgid: "a36ca4a4cede8911", _event: "node:ff403868a2b0b4b5", bar_keys: array[24] … }
degreedays_31dfile { topic: "graaddagen_calc", payload: array[1], _msgid: "a36ca4a4cede8911", _event: "node:ff403868a2b0b4b5", bar_keys: array[31] … }
graaddagen_calcfile 5.1
homeassistantmemoryOnly { homeAssistant: object }
kwh_DHW_24hfile { payload: array[1], topic: "Energy_Consumption_DHW_kWh", _msgid: "3652ef4912e05bd9", _event: "node:2cc9fde214b13621", bar_keys: array[24] … }
kwh_DHW_31dfile { payload: array[1], topic: "Energy_Consumption_DHW_kWh", _msgid: "2675caed4b0958d2", _event: "node:2cc9fde214b13621", bar_keys: array[31] … }
kwh_HEAT_24hfile { payload: array[1], topic: "Energy_Consumption_HEAT_kWh", _msgid: "16dfe7497c2d6df0", _event: "node:d1432d4fa0331142", bar_keys: array[24] … }
kwh_HEAT_31dfile { payload: array[1], topic: "Energy_Consumption_HEAT_kWh", _msgid: "16dfe7497c2d6df0", _event: "node:d1432d4fa0331142", bar_keys: array[31] … }
nightreduction_on_offfile 0
old_Operating_Mode_Statefile 0
panasonicfile { payload: array[1] }
rtc_chartfile { payload: array[1], topic: "Room SP", _msgid: "c75ed352556a397a" }
rtc_offfile 0.8
rtc_onfile 0
rtc_t1file 1.9
rtc_t2file 1.1
rtc_t3file 1
rtc_t4file -0.4
rtc_t5file -1.5
rtc_t6file -3
solar_detection_methodfile "kW"
solar_statefile false
solar_thresholdfile 1
ss_chartfile { payload: array[1], topic: "Setpoint", _msgid: "2f04c54ce4eec3f1" }
triggerfile 1665902188836
war_chartfile { payload: array[1], _msgid: "f0e3dbfd314aefcf" }
war_ot1file 15
war_ot2file -5
war_ot3file -7
war_wt1file 28
war_wt2file 31
war_wt3file 36
Nu na herstart Node Red (met vergelijkbaar log als hierboven als resultaat, NaN's):
COP_HEAT_24mfile { payload: array[1], topic: "HEAT", _msgid: "112f75234326a57b", _event: "node:306b69356454f3ff", bar_keys: array[12] … }
Correction_0_WAR_on_offfile 0
Correction_1_RTCfile 0
Correction_1_RTC_on_offfile 1
Correction_2_softstartfile 0
Correction_2_softstart_on_offfile 1
Custom_Inlet_TempmemoryOnly 22.3
Custom_Outlet_TempmemoryOnly 20.4
DHWHeatDeltafile -8
DHW_Energy_ConsumptionmemoryOnly 0
DHW_Energy_Consumptionfile 0
DHW_Target_Tempfile 52
DHW_TempmemoryOnly -128
DHW_tresholdfile 100
F_NR_correctionmemoryOnly 0
F_RTC_on_off2file 1
F_SS_correctionmemoryOnly 0
F_SS_stage2file 25
F_SS_stage2_limitfile 3
F_Solar_export_correctionfile 1000
F_Solar_import_correctionfile 1000
F_WAR_SPmemoryOnly 29
F_rtc_on_off_activefile 0
FloorCoolDeltafile 5
FloorHeatDeltafile 2
ForceDefrostfile 0
Force_DHW_StatememoryOnly 0
HEAT_SP_lower_limitfile 20
HEAT_SP_upper_limitfile 50
Heat_Energy_ConsumptionmemoryOnly 0
Heat_Energy_Consumptionfile 400
HeaterDelayTimefile 30
HeaterStartDeltafile -4
HeaterStopDeltafile -3
Heatpump_Statefile 0
HolidayModefile 0
Keep_Runningfile 1
Main_Inlet_TempmemoryOnly 20
Main_Outlet_TempmemoryOnly 20
Main_Target_TempmemoryOnly 28
NightReduction_correctionfile 0
NightReduction_current_valuefile 0
Operating_Mode_Statefile 0
PanasonicMainSchedulerfile 0
PowerfulModefile 0
PumpMaxFlowSettingfile 131
Pump_FlowmemoryOnly 0.1
Quiet_Mode_Levelfile 0
SP_DIRECT_virtfile 29
SP_Finalfile NaN
Schedule_1_actionfile "HP_turn_on"
Schedule_1_dayfile [ "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday", "Sunday" ]
Schedule_1_hourfile 5
Schedule_1_minutesfile 20
Schedule_1_overridefile 0
Schedule_1_statefile 0
SetZonesfile 0
SolarFunction_activefile 0
Sterilization_StatememoryOnly 0
Sterilization_Tempfile 65
TOP14_Outside_TempmemoryOnly 13
TOP33_Room_Thermostat_TempmemoryOnly 22
T_outsidefile 12.9
T_outside_custommemoryOnly 12.9
T_roommemoryOnly 21.2
T_room_custommemoryOnly 21.2
T_woonkamer_BTfile 22.1
ThreeWay_Valve_StatememoryOnly 0
WoonkamerSPfile 21.4
Z1_Cool_Request_TempmemoryOnly 0
chart-kamertemperatuurfile { payload: array[1], _msgid: "89daa32ffbb461bf" }
chart-water-dhwfile { payload: array[1], _msgid: "c4898e180e8d49b9" }
chart-water-heatfile { payload: array[1], _msgid: "6c099cabbb26488d" }
compressor_frequencymemoryOnly 0
compressor_frequencyfile 0
compressor_runtimememoryOnly 0
corfile 0
degreedays_24hfile { topic: "graaddagen_calc", payload: array[1], _msgid: "55d47234f13351a7", _event: "node:ff403868a2b0b4b5", bar_keys: array[24] … }
degreedays_31dfile { topic: "graaddagen_calc", payload: array[1], _msgid: "55d47234f13351a7", _event: "node:ff403868a2b0b4b5", bar_keys: array[31] … }
graaddagen_calcfile 5.1
homeassistantmemoryOnly { homeAssistant: object }
kwh_DHW_24hfile { payload: array[1], topic: "Energy_Consumption_DHW_kWh", _msgid: "40178713a65572c9", _event: "node:2cc9fde214b13621", bar_keys: array[24] … }
kwh_DHW_31dfile { payload: array[1], topic: "Energy_Consumption_DHW_kWh", _msgid: "acbfe83a657b17a6", _event: "node:2cc9fde214b13621", bar_keys: array[31] … }
kwh_HEAT_24hfile { payload: array[1], topic: "Energy_Consumption_HEAT_kWh", _msgid: "40178713a65572c9", _event: "node:d1432d4fa0331142", bar_keys: array[24] … }
kwh_HEAT_31dfile { payload: array[1], topic: "Energy_Consumption_HEAT_kWh", _msgid: "acbfe83a657b17a6", _event: "node:d1432d4fa0331142", bar_keys: array[31] … }
nightreduction_on_offfile 0
old_Operating_Mode_Statefile 0
panasonicfile { payload: array[1] }
rtc_chartfile { payload: array[1], topic: "Room SP", _msgid: "ac3e0187c3c4b25f" }
rtc_offfile 0.8
rtc_onfile 0
rtc_t1file 1.9
rtc_t2file 1.1
rtc_t3file 1
rtc_t4file -0.4
rtc_t5file -1.5
rtc_t6file -3
solar_detection_methodfile "kW"
solar_statefile false
solar_thresholdfile 1
ss_chartfile { payload: array[1], topic: "Setpoint", _msgid: "abbe459281313fff" }
triggerfile 1665902188836
war_chartfile { payload: array[1], _msgid: "3a72be9f226000ab" }
war_ot1file 15
war_ot2file -5
war_ot3file -7
war_wt1file 28
war_wt2file 31
war_wt3file 36
Nu switch Softstart en RTC uit gezet en stuurt hij de Virtual_SP van 29 door.

[ Voor 77% gewijzigd door Maarten69 op 16-10-2022 09:23 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA

Pagina: 1 ... 16 ... 121 Laatste