Ha, dat is speciaal voor jou juist
Ik zie het nut er niet van in, maar als anderen er iets aan hebben, prima natuurlijk
Haha, ja maar hij schrijft het nu al weg, das toch prima. Ik zou hem gewoon net als alle andere waardes wegschrijven op het moment van wijzigen.Aikon schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 13:57:
Ha, dat is speciaal voor jou juistIk zie het nut er niet van in, maar als anderen er iets aan hebben, prima natuurlijk
Niet afhankelijk van WAR aan of uit zeg maar.
Als het al afhankelijk is van een toggle zou ik er "WAR NR / WAR Panasoinc" van maken.
Twijfel ook niet aan het nut, maar aan de manier van werken. Vooral vanuit usability
[ Voor 4% gewijzigd door MikeyMan op 12-10-2022 14:08 ]
Nu schrijft NR niet de WAR naar WP.
Misschien in jouw spec. versie.
Misschien in jouw spec. versie.
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
YupMaarten69 schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 18:00:
Nu schrijft NR niet de WAR naar WP.
Misschien in jouw spec. versie.
Het een sluit het ander niet uit denk ik.
Hoewel het puur wegschrijven van de WAR mij waarschijnlijk ook nog wel lukt met NR zelfs inmiddels
[ Voor 27% gewijzigd door MikeyMan op 12-10-2022 18:27 ]
Ik ben met thuis.
Ik ga straks nog zitten voor wat fixes.
De upload zal wat later zijn dus.
Ik ga straks nog zitten voor wat fixes.
De upload zal wat later zijn dus.
[ Voor 23% gewijzigd door edterbak op 12-10-2022 21:57 ]
@Maarten69
Daar ga ik naar kijken! Dank jeBugfix first zei je. Heb je die lege "Starting SP" al ontdekt op tab Softstart?
Ik heb alle switches al aan/uit gezet en tevens herstart van gehele systeem.
Ik zal zo zelf eens kijken waar je die data vandaan haalt in de flow.
Tijdens het debuggen kwam ik erachter dat het Starting SP via de function node "Function RTC correction"
verkregen moet worden.
Ik dacht dan zet ik RTC even aan:
@djoenez
Consider it doneKleine feature request:
Is het mogelijk om de pompsnelheid:
a, secuurder te regelen
https://github.com/edterb...hamon_control/tree/20beta
[2022-10-13] (v20.1 test version) Things done are:
[2022-10-13] (v20.1 test version) Things done are:
- SoftStart function: fixed bug where SP Start (softstart) was not populated
- improved set max pump speed option
- WAR function: added option to be able to send WAR profile to heatpump when in WAR mode on heatpump.
- Solar function: Corrections for P1 can now be configured though dashboard
- Added panasonic information in settings tab.
[ Voor 77% gewijzigd door edterbak op 13-10-2022 04:40 ]
Mooie tijd weer manedterbak schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 04:39:
https://github.com/edterb...hamon_control/tree/20beta
[2022-10-13] (v20.1 test version) Things done are:
- SoftStart function: fixed bug where SP Start (softstart) was not populated
- improved set max pump speed option
- WAR function: added option to be able to send WAR profile to heatpump when in WAR mode on heatpump.
- Solar function: Corrections for P1 can now be configured though dashboard
- Added panasonic information in settings tab.
Zal hem straks gelijk installeren.
Krijg een error bij eerste deploy:
:fill(white):strip_exif()/f/image/YcslgMB9f6JkX4eKyPKoqHWy.png?f=user_large)
eerste input:
- De - of + in de correctiefactor zou ik niet aan de gebruiker laten. Met een $ABS() functie (?) kun je deze absoluut maken, en vervolgens zelf interpreteren.
- De resultaten van vandaag blijven nu zelfs met wijziging van de flow intact. Deze zijn persistent gemaakt?
- Bovenste twee grafieken werken, ondanks de correcte waardes, bij mij nog steeds niet
Vermoed dat deze weer waardes gaan tonen als er teruglevering geweest is. Mist hier een 0 waarde?
/f/image/7hSEhHWYP1wBQseEpntiJvWN.png?f=fotoalbum_large)
- Slider voor pump duty is netjes
Rest moeten we even wachten. Top werk weer tot zover
:fill(white):strip_exif()/f/image/YcslgMB9f6JkX4eKyPKoqHWy.png?f=user_large)
eerste input:
- De - of + in de correctiefactor zou ik niet aan de gebruiker laten. Met een $ABS() functie (?) kun je deze absoluut maken, en vervolgens zelf interpreteren.
- De resultaten van vandaag blijven nu zelfs met wijziging van de flow intact. Deze zijn persistent gemaakt?
- Bovenste twee grafieken werken, ondanks de correcte waardes, bij mij nog steeds niet
/f/image/7hSEhHWYP1wBQseEpntiJvWN.png?f=fotoalbum_large)
- Slider voor pump duty is netjes
Rest moeten we even wachten. Top werk weer tot zover
[ Voor 70% gewijzigd door MikeyMan op 13-10-2022 07:23 ]
Correctie, de today’s result grafiek stopt op het moment dat ik de flow heb gewisseld.
En een logje:
En een logje:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
| 13/10 08:01.41 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 08:01.41 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:51.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:51.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:48.49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:46.34 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:46.34 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:41.31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:41.31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:36.29 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:36.29 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:31.27 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:31.27 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:21.21 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:21.21 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:21.18 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor FOUND 13/10 07:18.52 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:18.52 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:18.51 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:18.51 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:18.49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:18.49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:18.44 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:18.43 - Function - SoftStart: 1 13/10 07:18.43 - Function - WAR: 0 13/10 07:18.43 - Function - RTC: 0 13/10 07:18.42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:18.42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:18.39 - NR Solar Function: New day; Reset Solar function. DHW SP already SP_LOW 13/10 07:18.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:18.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:18.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:18.34 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:18.34 - SYSTEM - HEISHAMON Connection - : Online 13/10 07:18.34 - NR Function - Solar: 1 13/10 07:18.34 - Function NightReduction: New correction: 0 °C 13/10 07:18.34 - NR Function - NightReduction: 0 |
[ Voor 92% gewijzigd door MikeyMan op 13-10-2022 08:05 ]
@MikeyMan
Ik krijg geen foutmelding over die Dash text input
Ik hoop dat dat er voor zorgt dat je grafiek nu in 1x loopt.
er is dus vanaf nu een kleine update, 20.1 kleine update
Krijg een error bij eerste deploy:
- Ik heb net mijn eigen handleiding gevolgd.
- alle tabs wissen
- alle ui_groups wissen
- alle ui_tab wissen
Ik krijg geen foutmelding over die Dash text input
Ik heb een nieuwe versie gemaakt met een hele kleine aanpassing. De input wordt EERST omgezet naar een nummer voor dat er wat meer mee gedaan wordt.- De - of + in de correctiefactor zou ik niet aan de gebruiker laten. Met een $ABS() functie (?) kun je deze absoluut maken, en vervolgens zelf interpreteren.
Ik hoop dat dat er voor zorgt dat je grafiek nu in 1x loopt.
er is dus vanaf nu een kleine update, 20.1 kleine update
Haha, inderdaad mooie tijd! Maar goed bezig!!
Ik heb hem zojuist ook geinstalleerd. Ik werk alleen nog niet met de solar functie, dus daar kan ik niks nuttigs over zeggen.
Ben heel benieuwd naar de softstart. Laat het weten als hij een run heeft gedaan vandaag!
Ik kreeg de foutmelding trouwens ook, op het moment dat ik op deploy klik.
Ik heb hem zojuist ook geinstalleerd. Ik werk alleen nog niet met de solar functie, dus daar kan ik niks nuttigs over zeggen.
Ben heel benieuwd naar de softstart. Laat het weten als hij een run heeft gedaan vandaag!
Ik kreeg de foutmelding trouwens ook, op het moment dat ik op deploy klik.
Yup, yup en yup, done...edterbak schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 08:19:
@MikeyMan
[...]import
- Ik heb net mijn eigen handleiding gevolgd.
- alle tabs wissen
- alle ui_groups wissen
- alle ui_tab wissen
Ik krijg geen foutmelding over die Dash text input
Inmiddels al een paar keer gedaan.
Nieuw na vannacht? Dan ga ik hem weer neerzetten zo. Eerst ff kleine naar de crèche brengen.[...]
Ik heb een nieuwe versie gemaakt met een hele kleine aanpassing. De input wordt EERST omgezet naar een nummer voor dat er wat meer mee gedaan wordt.
Ik hoop dat dat er voor zorgt dat je grafiek nu in 1x loopt.
er is dus vanaf nu een kleine update, 20.1 kleine update
Dit is toch een lastige.MikeyMan schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 08:04:
Correctie, de today’s result grafiek stopt op het moment dat ik de flow heb gewisseld.
En een logje:
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 13/10 08:01.41 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 08:01.41 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:51.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:51.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:48.49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:46.34 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:46.34 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:41.31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:41.31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:36.29 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:36.29 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:31.27 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:31.27 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:21.21 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:21.21 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:21.18 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor FOUND 13/10 07:18.52 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:18.52 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:18.51 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:18.51 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:18.49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:18.49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:18.44 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:18.43 - Function - SoftStart: 1 13/10 07:18.43 - Function - WAR: 0 13/10 07:18.43 - Function - RTC: 0 13/10 07:18.42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:18.42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:18.39 - NR Solar Function: New day; Reset Solar function. DHW SP already SP_LOW 13/10 07:18.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:18.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:18.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:18.34 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 0 13/10 07:18.34 - SYSTEM - HEISHAMON Connection - : Online 13/10 07:18.34 - NR Function - Solar: 1 13/10 07:18.34 - Function NightReduction: New correction: 0 °C 13/10 07:18.34 - NR Function - NightReduction: 0
Ik ga hier verder mee.
Maar zie je ook in MQTT explorer (<< must have) deze commando's voorbij komen?
Heb je Home Assistant op de achtergrond ook aan? Zo ja, weet je zeker dat deze niks regelt?
@MikeyMan
Ja as of 08:17
@MikeyMan en @fietsensloper
Ah, ooohhh DIEEE foutmelding... Jah, die heb ik ook.
Dat is omdat je alle tabs en ellende weggegooid hebt natuurlijk.
Vervolgens heb je in je PERSOONLIJKE tab een link naar een tab in het dashboard, die je zojuist gedeletete hebt. Dus zegt die.... doe het zelf maar
De link van je persoonlijke node naar het juiste dashboard tab is gebroken. Er staat een rood driehoekje boven. Deze moet je even openen en aangeven in welk dashboard tabje hij mag komen
thats probably it
(i hope)
Ja as of 08:17
@MikeyMan en @fietsensloper
Ah, ooohhh DIEEE foutmelding... Jah, die heb ik ook.
Dat is omdat je alle tabs en ellende weggegooid hebt natuurlijk.
Vervolgens heb je in je PERSOONLIJKE tab een link naar een tab in het dashboard, die je zojuist gedeletete hebt. Dus zegt die.... doe het zelf maar
De link van je persoonlijke node naar het juiste dashboard tab is gebroken. Er staat een rood driehoekje boven. Deze moet je even openen en aangeven in welk dashboard tabje hij mag komen
thats probably it
:fill(white):strip_exif()/f/image/rWI7VkRy21bVOxiiB76KxZUk.png?f=user_large)
ai... de fucker
Dit is een mysterie voor mij. Waarde wordt uitgeduwd (checked). en waarde wordt ontvangen door dash.txt node (checked) maar hij laat niks zien.
[update]
Nu gefixed.
ik wacht even met de volgende update, anders is er geen touw meer aan te knopen.
[ Voor 39% gewijzigd door edterbak op 13-10-2022 08:58 ]
@edterbak ik geloof je gelijk... Maar eigenlijk niet. 
Eerste keer dat ik deze melding krijg. Voorgaande updates zijn zonder deze melding verlopen.
Heb geen Home assistant. Wel domoticz, maar das read only.
Zo even updaten en mqtt bekijken
Eerste keer dat ik deze melding krijg. Voorgaande updates zijn zonder deze melding verlopen.
Heb geen Home assistant. Wel domoticz, maar das read only.
Zo even updaten en mqtt bekijken
als dat zo is, dan snap ik hem nog niet waar die vandaan komt.MikeyMan schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 08:41:
@edterbak ik geloof je gelijk... Maar eigenlijk niet.
Eerste keer dat ik deze melding krijg. Voorgaande updates zijn zonder deze melding verlopen.
Ik doe het zelfde en heb geen melding. Bizar.
Heb geen Home assistant. Wel domoticz, maar das read only.
Zo even updaten en mqtt bekijken
Vervelende is ook dat ie niet goed aangeeft welke het is...
En nu geen foutmelding. Weird. Ben er 100% zeker van dat ik het precies hetzelfde gedaan heb.
edit: Grafieken zelfde als net, na de eerste update nog geen waardes, terwijl je kunt zien dat het wattage netjes wordt getoond. Power live staat op 0 watt, terwijl laatste waarde netjes op 535 staat.
En de P1 setup knop doet niets.
/f/image/HU4GNiPI64jb7LXFWja8YDTb.png?f=fotoalbum_large)
Zie de Z1 heat request inderdaad aankomen in MQTT explorer. Maar geen idee waar deze vandaan komt... Onderscheid tussen Panasonic en NodeRed kun je niet terug zien hier toch?
En nu geen foutmelding. Weird. Ben er 100% zeker van dat ik het precies hetzelfde gedaan heb.
edit: Grafieken zelfde als net, na de eerste update nog geen waardes, terwijl je kunt zien dat het wattage netjes wordt getoond. Power live staat op 0 watt, terwijl laatste waarde netjes op 535 staat.
En de P1 setup knop doet niets.
/f/image/HU4GNiPI64jb7LXFWja8YDTb.png?f=fotoalbum_large)
Zie de Z1 heat request inderdaad aankomen in MQTT explorer. Maar geen idee waar deze vandaan komt... Onderscheid tussen Panasonic en NodeRed kun je niet terug zien hier toch?
[ Voor 137% gewijzigd door MikeyMan op 13-10-2022 09:23 ]
Ik heb de update van 8:17 zojuist geïmporteerd. Daarbij geen foutmelding meer
Hooo... Wat hoe... Beschrijf eens wat je doet en wat je ziet?MikeyMan schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 09:14:
Vervelende is ook dat ie niet goed aangeeft welke het is...
En nu geen foutmelding. Weird. Ben er 100% zeker van dat ik het precies hetzelfde gedaan heb.
edit: Grafieken zelfde als net, na de eerste update nog geen waardes, terwijl je kunt zien dat het wattage netjes wordt getoond. Power live staat op 0 watt, terwijl laatste waarde netjes op 535 staat.
En de P1 setup knop doet niets.
Als je op de [P1 setup] knop drukt, dan hoor je een menutje er bij te krijgen. Druk je op [CLOSE], dan verdwijnt hij weer. Zo werkt het bij mij wel in ieder geval.
![]() | ![]() |
Ok. Ik ga op zoek naar de SetZ1HeatRequestTemperature boosdoener.[Afbeelding]
Zie de Z1 heat request inderdaad aankomen in MQTT explorer. Maar geen idee waar deze vandaan komt... Onderscheid tussen Panasonic en NodeRed kun je niet terug zien hier toch?
[Afbeelding]
Ah, ik zie het al...
Dat menuutje staat standaard open bij eerste gebruik.
Als ik hem dicht klik met de close knop, floept ie dicht, en dan opent ie wel weer met de P1 Setup knop
Wat vond je van de eerdere suggestie om met absolute waardes te werken? Verwijdert in ieder geval de verwarring over - of + en vermindert het aantal mogelijkheden voor deze setting naar twee
Dat menuutje staat standaard open bij eerste gebruik.
Als ik hem dicht klik met de close knop, floept ie dicht, en dan opent ie wel weer met de P1 Setup knop
Wat vond je van de eerdere suggestie om met absolute waardes te werken? Verwijdert in ieder geval de verwarring over - of + en vermindert het aantal mogelijkheden voor deze setting naar twee
[ Voor 34% gewijzigd door MikeyMan op 13-10-2022 09:36 ]
@MikeyMan
1x per half uur komt automatisch het signaal [CLOSE]. Dus straks is het standaard uit beeld. .... als het goed is voeg ik er dan even vlug aan toe
1x per half uur komt automatisch het signaal [CLOSE]. Dus straks is het standaard uit beeld. .... als het goed is voeg ik er dan even vlug aan toe
en @MikeyMan
Kun je een debug node achter de grijze P1 input meter zeten voor me en 2x een waarde daar loggen en daar een screenshot van maken en de text hier plakken?
Ik vind het raard dat de P1 Live niet werkt. Zou het een language setting issue zijn? punt/komma verhaal.
Maar het gekke is inderdaad wel dat er daarna de kWh-tjes wel gewoon hun werk doen.
Kun je een debug node achter de grijze P1 input meter zeten voor me en 2x een waarde daar loggen en daar een screenshot van maken en de text hier plakken?
Ik vind het raard dat de P1 Live niet werkt. Zou het een language setting issue zijn? punt/komma verhaal.
Maar het gekke is inderdaad wel dat er daarna de kWh-tjes wel gewoon hun werk doen.
Ja, nu ik het nog een keer lees. Ik vind het eigenlijk een prima idee. dan is het alleen correctiefactor en geen min/plus meer. Goeie.MikeyMan schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 09:35:
Ah, ik zie het al...
Wat vond je van de eerdere suggestie om met absolute waardes te werken? Verwijdert in ieder geval de verwarring over - of + en vermindert het aantal mogelijkheden voor deze setting naar twee
volgende versie zit het er in
U vraagt wij draaien:edterbak schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 09:54:
ja die.
ik wil de staat van de data graag zien.
@MikeyMan
kun je er even 1 uitklappen?.
@MikeyMan
ik zie daar ook 3e boodschap van boven 545... string.
waar komt die vandaan?
:fill(white):strip_exif()/f/image/8vAbVb3uJSFiE1jiX1KvxBr3.png?f=user_large)
Eerste twee zijn input/output zoals gedestilleerd uit het P1 signaal.
Deze:
/f/image/Ph2KNfCFfncBaS3DLHWJsKCQ.png?f=fotoalbum_large)
Laatste is na de connect string.
/f/image/oIH5IY6DddQN4EARX0EfI4sE.png?f=fotoalbum_large)
Stript die link node de payload tot een enkele string?
Overigens lijkt het erop dat de T-Caps zelf vrij lang op hoge frequentie blijven draaien. Zie ook grafieken in Panasonic topic. Ben benieuwd of dat te temmen is.
davevleugel in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie"
[ Voor 56% gewijzigd door MikeyMan op 13-10-2022 10:07 ]
Kun je voor mij (to check) even de volgende knop indrukken in het debug gedeelte.
Bij de delivery debug node
rechts van payload: .... op het icoontje [ >_ ] drukken. Copy Path.
Die wil ik wel eens zien. (met permissie)
Dan de tekst hier plakken
Bij de delivery debug node
rechts van payload: .... op het icoontje [ >_ ] drukken. Copy Path.
Die wil ik wel eens zien. (met permissie)
Dan de tekst hier plakken
[ Voor 3% gewijzigd door edterbak op 13-10-2022 10:13 ]
Klopt. snel gevonden.fietsensloper schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 10:20:
Ook nog een vraagje van deze kant. Ik zie nu bij WAR ook geen actuele watertemp meer staan.
Net nog even weer V19.3 ingeladen. Dan staat hij er wel.
T Outlet SP van 26 graden klopt wel met mijn WAR profiel.[Afbeelding]
[Afbeelding]
Ik had hem ook al gezien
Of course:edterbak schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 10:13:
Kun je voor mij (to check) even de volgende knop indrukken in het debug gedeelte.
Bij de delivery debug node
rechts van payload: .... op het icoontje [ >_ ] drukken. Copy Path.
Die wil ik wel eens zien. (met permissie)
Dan de tekst hier plakken
[Afbeelding]
code:
1
| payload |
Maar klopt het ook dat de connect node de info stript tot de payload waarde zelf?
edit: zelf even getest, schijnbaar wel:
/f/image/UijWYzMlsCWZVl0AR0KDaebc.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 35% gewijzigd door MikeyMan op 13-10-2022 10:27 ]
ah. @MikeyMan
ik zie het al
1 domoticz boodschap bevat de export EN de import.
Je split ze, maar BEIDEN komen tegelijkertijd wel aan.
Dus je stuurt iedere keer door:
msg.payload 0
msg.payload xxx W (delivery of usage.)
Je moet er voor zorgen dat alleen de xxx W doorgegeven wordt, en de 0 geblokkeerd wordt.
ik zie het al
1 domoticz boodschap bevat de export EN de import.
Je split ze, maar BEIDEN komen tegelijkertijd wel aan.
Dus je stuurt iedere keer door:
msg.payload 0
msg.payload xxx W (delivery of usage.)
Je moet er voor zorgen dat alleen de xxx W doorgegeven wordt, en de 0 geblokkeerd wordt.
wacht maar
ik los het wel op in de flow.
Je zal niet de laatste zijn gok ik.
Maar graag voor dat ik dat doe, moet ik wel weten dat ik het juist heb

of niet
ik los het wel op in de flow.
Je zal niet de laatste zijn gok ik.
Maar graag voor dat ik dat doe, moet ik wel weten dat ik het juist heb
of niet
[ Voor 66% gewijzigd door edterbak op 13-10-2022 10:41 ]
Nee toch? Ik split de import en de export inderdaad in twee verschillende waardes... Deze worden toch door verschillende functies gebruikt?edterbak schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 10:39:
ah. @MikeyMan
ik zie het al
1 domoticz boodschap bevat de export EN de import.
Je split ze, maar BEIDEN komen tegelijkertijd wel aan.
Dus je stuurt iedere keer door:
msg.payload 0
msg.payload xxx W (delivery of usage.)
Je moet er voor zorgen dat alleen de xxx W doorgegeven wordt, en de 0 geblokkeerd wordt.
Ik ga van:
:fill(white):strip_exif()/f/image/iQ3x1N0zKQYvlduwmiqjCI8W.png?f=user_large)
Via twee changes nodes:
:fill(white):strip_exif()/f/image/l6vEvMMJFXk8ELDXU9u3rNno.png?f=user_large)
naar:
:fill(white):strip_exif()/f/image/HhTA7yaQTaAerQF1YIXizNhT.png?f=user_large)
Struikelt ie over het topic?
Die Svalue1 t/m 6 is dat iets van Domoticz? Of werkt dat met HA hetzelfde?
[ Voor 25% gewijzigd door MikeyMan op 13-10-2022 10:45 ]
Dit verklaart ook waarom de live beelden steeds op 0 staan, maar op de achtergrond worden die kWh getallen wel cumulatief berekend
[ Voor 9% gewijzigd door edterbak op 13-10-2022 10:45 ]
Struikelt ie over het feit dat het topic gelijk blijft dan?edterbak schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 10:43:
[Afbeelding]
kijk maar. je eigen plaatje. de timestamp
Kan dat wel fixen aan de voorkant, maar idd misschien zoeken naar een bestendige, breder toepasbare oplossing.
Heel de payload doorzetten zou nog makkelijker zijn natuurlijk, maar dat zal wel verschillen tussen verschillende systemen.
edit: Ok, dan is de oorzaak verklaard... Maar snap dan alleen niet dat twee verschillende berichten, via twee verschillende connect nodes dan nog op dezelfde manier geinterpreteerd worden...? Zeker al omdat ze niet weggeschreven worden naar MQTT... En ook nog eens door de connect node gestript wordt van alle verdere info, zoals dat topic. Maar dat zal mijn gebrekkige begrip van het geheel zijn
Nu zo gezet:
[ Voor 35% gewijzigd door MikeyMan op 13-10-2022 10:51 ]
@MikeyMan
Kun je dit even testen? dit is de oplossing voor jouw denk ik.
https://github.com/edterb...20(v20.2%20MikeyMan).json
Kun je dit even testen? dit is de oplossing voor jouw denk ik.
https://github.com/edterb...20(v20.2%20MikeyMan).json
[ Voor 40% gewijzigd door edterbak op 13-10-2022 10:53 ]
Gefixed bij mij al. Volgende release is dit weer in orde.fietsensloper schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 10:20:
Ook nog een vraagje van deze kant. Ik zie nu bij WAR ook geen actuele watertemp meer staan.
Net nog even weer V19.3 ingeladen. Dan staat hij er wel.
T Outlet SP van 26 graden klopt wel met mijn WAR profiel.[Afbeelding]
[Afbeelding]
Done, de werkende waardes vallen nu ook weg:edterbak schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 10:53:
@MikeyMan
Kun je dit even testen? dit is de oplossing voor jouw denk ik.
https://github.com/edterb...20(v20.2%20MikeyMan).json
/f/image/mPPMVQcahScwBbSNJ1sZtrqS.png?f=fotoalbum_large)
Heb de correcties al een keertje omgezet.
Edit; het gaat mis na de correction functie.
[ Voor 32% gewijzigd door MikeyMan op 13-10-2022 11:13 ]
Superrrr!edterbak schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 11:03:
[...]
Gefixed bij mij al. Volgende release is dit weer in orde.
BTW; mijn warmtepomp geeft ook een 255 terug bij Top92. Die moet nog toegevoegd worden aan de lijst.
En; in de scheduler kun je niet goed zien welke modus er aan staat:
:fill(white):strip_exif()/f/image/dQ2JYqlqHFwIdHF6CgMfFA1D.png?f=user_large)
Zou misschien ook niet gek zijn om hier ergens aan te geven dat de scheduler loopt en op welke modus dan precies:
En; in de scheduler kun je niet goed zien welke modus er aan staat:
:fill(white):strip_exif()/f/image/dQ2JYqlqHFwIdHF6CgMfFA1D.png?f=user_large)
Zou misschien ook niet gek zijn om hier ergens aan te geven dat de scheduler loopt en op welke modus dan precies:
[ Voor 93% gewijzigd door MikeyMan op 13-10-2022 11:46 ]
https://github.com/edterb...20(v20.3%20MikeyMan).json
@MikeyMan
@MikeyMan
[ Voor 5% gewijzigd door edterbak op 13-10-2022 11:49 ]
Hoe bedoel je precies?MikeyMan schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 11:40:
BTW; mijn warmtepomp geeft ook een 255 terug bij Top92. Die moet nog toegevoegd worden aan de lijst.
Fixed nu. kolom breder gemaakt.En; in de scheduler kun je niet goed zien welke modus er aan staat:
Heishamon kent mijn type nog niet. Dus die geeft 255 unknown terug:
Suggestie: "Operating mode" vervangen door "OM" of achteraan zetten?[...]
Fixed nu. kolom breder gemaakt.
Met de nieuwe flow ziet het er beter uit:
/f/image/n7JkZPRIEpiJu3hrAeaJXJFU.png?f=fotoalbum_large)
Weet niet hoe representatief het is, gezien teruglevering al werkte gisteren.
Als we toch aan het mierenneuken zijn:
- De import value van 27 is oud. Zou het label aanpassen naar "Last value" oid. Je zou nu kunnen denken dat de waardes van elkaar afgetrokken moeten worden.
- Current result geeft bij import wel "0 W". Bij output geeft ie die W niet weer.
- Todays result staat nog stil, maar dat zal even tijd nodig hebben.
Denk trouwens dat de afwijking tussen domoticz en NR komt door deze:
:fill(white):strip_exif()/f/image/77Y4DhqngjsZBNk3SawxYzDG.png?f=user_large)
Als je berichten gaat beperken, mis je natuurlijk data. Lijkt erop dat ik elke 30seconden een bericht krijg van de slimme meter.
Moet niet teveel tegelijk doen denk ik... Maar de samenhang tussen Virtual SP (Ta) op het dashboard, de Room Setpoint bij RTC en de WAR zijn me wat onduidelijk. Waar wordt Virtual SP voor gebruikt nu?
[ Voor 6% gewijzigd door MikeyMan op 13-10-2022 12:06 ]
@MikeyMan @Maarten69 @Aikon @sjampeter
https://github.com/edterb...hamon_control/tree/20beta
als je de huidige versie 20.4 importeert, dan moet je even dit controleren.
:fill(white):strip_exif()/f/image/pSZ5f6ePU6CFQGHeWAqdJ8Om.png?f=user_large)
Er staan door een fout van mij, op diverse plekken NaN. Dit zorgt er voor dat de flow nooit meer door gaat.
Aan de rechterkant van deze NaN staat ook een prullebakje, zodat je ze kunt weggooien.
Als het goed is gaan hierna de getallen vanzelf weer er uit rollen. Duurt misschien even...
https://github.com/edterb...hamon_control/tree/20beta
als je de huidige versie 20.4 importeert, dan moet je even dit controleren.
:fill(white):strip_exif()/f/image/pSZ5f6ePU6CFQGHeWAqdJ8Om.png?f=user_large)
Er staan door een fout van mij, op diverse plekken NaN. Dit zorgt er voor dat de flow nooit meer door gaat.
Aan de rechterkant van deze NaN staat ook een prullebakje, zodat je ze kunt weggooien.
Als het goed is gaan hierna de getallen vanzelf weer er uit rollen. Duurt misschien even...
[ Voor 5% gewijzigd door edterbak op 13-10-2022 12:31 ]
Een scheduler is niet iets dat loopt, runtime.MikeyMan schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 11:40:
Zou misschien ook niet gek zijn om hier ergens aan te geven dat de scheduler loopt en op welke modus dan precies:
Een scheduler staat aan of uit.
Hij trapt taken af.
Wat je af trapt, moet je zelf weten natuurlijk.
Je hebt als ik je probeer te begrijpen behoefte om te weten welke taak er op dit moment actief is vanuit de scheduler? Waarom wil je dat precies weten
Dat zijn 2 losse dingen. 1 is de berekening. die gebeurt voor de rate limiter. ik vind het zelf niet nodig om iedere seconden een update te krijgen van de P1 meter. De nieuwste generatie doet of kan dat dus 1x per seconden. Die van mij ~1x per 10 seconden. Om workload naar GUI en file schrijven te beperken heb ik die rate limiter er tussen gezet. Maar ik kan hem ook naar 1/2min zetten. dat zal ook wel genoeg zijn.MikeyMan schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 11:59:
Denk trouwens dat de afwijking tussen domoticz en NR komt door deze:
[Afbeelding]
Als je berichten gaat beperken, mis je natuurlijk data. Lijkt erop dat ik elke 30seconden een bericht krijg van de slimme meter.
Ik stuur op watertemperatuur.Moet niet teveel tegelijk doen denk ik... Maar de samenhang tussen Virtual SP (Ta) op het dashboard, de Room Setpoint bij RTC en de WAR zijn me wat onduidelijk. Waar wordt Virtual SP voor gebruikt nu?
Virtual SP is het start punt.
Als alle functies er onder uit staan, dan is het resultaat onderop ook het zelfde als de virtual SP.
Als je WAR aan zet, dan wordt het virtual SP overschreven met de berekende WAR SP.
Als je daar bij RTC aan zet, wordt het setpoint (virtualSP of WAR SP) gecorrigeerd. etc..
Nou, ik wilde eigenlijk vooral controleren of ik de scheduler goed heb ingesteld.edterbak schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 12:36:
[...]
Een scheduler is niet iets dat loopt, runtime.
Een scheduler staat aan of uit.
Hij trapt taken af.
Wat je af trapt, moet je zelf weten natuurlijk.
Je hebt als ik je probeer te begrijpen behoefte om te weten welke taak er op dit moment actief is vanuit de scheduler? Waarom wil je dat precies weten
Maar ik kan niet goed zien of deze nu wel of niet getriggerd is.
Daarnaast; lijkt me wel fijn om op het homescreen/dashboard vooral de actuele status/stuurinformatie te zien.
dan wil ik je graag doorverwijzen naar het LOG.MikeyMan schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 12:43:
[...]
Nou, ik wilde eigenlijk vooral controleren of ik de scheduler goed heb ingesteld.
Maar ik kan niet goed zien of deze nu wel of niet getriggerd is.
Daarnaast; lijkt me wel fijn om op het homescreen/dashboard vooral de actuele status/stuurinformatie te zien.
Wat je vraagt is best ingrijpend.
Helder, maar dan is een flinke afwijking een gegeven toch?edterbak schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 12:41:
[...]
Dat zijn 2 losse dingen. 1 is de berekening. die gebeurt voor de rate limiter. ik vind het zelf niet nodig om iedere seconden een update te krijgen van de P1 meter. De nieuwste generatie doet of kan dat dus 1x per seconden. Die van mij ~1x per 10 seconden. Om workload naar GUI en file schrijven te beperken heb ik die rate limiter er tussen gezet. Maar ik kan hem ook naar 1/2min zetten. dat zal ook wel genoeg zijn.
Moet even kijken hoe dat uitwerkt, veel te vaak geupdate de laatste tijd
Ah check.[...]
Ik stuur op watertemperatuur.
Virtual SP is het start punt.
Als alle functies er onder uit staan, dan is het resultaat onderop ook het zelfde als de virtual SP.
Als je WAR aan zet, dan wordt het virtual SP overschreven met de berekende WAR SP.
Als je daar bij RTC aan zet, wordt het setpoint (virtualSP of WAR SP) gecorrigeerd. etc..
Is het nog een idee om bruikbare 'standaardwaardes' ook mee te geven bij eerste uitrol?
Bijvoorbeeld bij softstart staat increase cap de eerste keer op 0. Zelfde geldt voor de RTC setpoints.
Heb inderdaad wat NaN's verwijderd. Waarom worden deze niet overschreven door nieuwe waardes?
Zie niets in de log terug mbt instellen van de scheduling toch? Of doel je op de trigger die wel langs zou moeten komen?edterbak schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 12:45:
[...]
dan wil ik je graag doorverwijzen naar het LOG.hoop dat dat voldoende is voor je.
Wat je vraagt is best ingrijpend.
Onderaan de scheduler zou ook kunnen natuurlijk:
"Op basis van de ingestelde scheduler zou op dit moment de stand als volgt moeten zijn:" oid...
[ Voor 16% gewijzigd door MikeyMan op 13-10-2022 12:49 ]
Ik heb 20.4 geïnstalleerd, al staat er nog 20.1 bij Logs.
Ik zie alleen nullen staan bij de flow op de WP Solar tab.
[edit]@edterbak Oh nu staan er wel getallen, behalve bij total_kwh_export staat nu NaN. Die verwijderd.
[edit2]@edterbak En er komen er 2 voor terug:
total_kwh_export
memoryOnly
NaN
total_kwh_export
file
NaN
Eens kijken hoe dit werkt
Ik zie alleen nullen staan bij de flow op de WP Solar tab.
[edit]@edterbak Oh nu staan er wel getallen, behalve bij total_kwh_export staat nu NaN. Die verwijderd.
[edit2]@edterbak En er komen er 2 voor terug:
total_kwh_export
memoryOnly
NaN
total_kwh_export
file
NaN
Eens kijken hoe dit werkt
[ Voor 43% gewijzigd door Aikon op 13-10-2022 12:50 ]
Nee.MikeyMan schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 12:45:
[...]
Helder, maar dan is een flinke afwijking een gegeven toch?
Moet even kijken hoe dat uitwerkt, veel te vaak geupdate de laatste tijd
[...]
de berekening zit er voor die is goed. mijn eigen berekening hier in dit dashboard is 100% gelijk met wat home assistant berekend. Verschil is dat ik het zelf cumulatief uitreken per signaal. Waar home assistant dat uit handen neemt en gelijk het resultaat laat zien. Maar beiden zijn gelijk.
fixed in 20.5Aikon schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 12:46:
Ik heb 20.4 geïnstalleerd, al staat er nog 20.1 bij Logs.
Ik zie alleen nullen staan bij de flow op de WP Solar tab.
Eens kijken hoe dit werkt
Maar even zien hoe dat er morgen met een hele dag draaien uit ziet.edterbak schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 12:48:
[...]
Nee.
de berekening zit er voor die is goed. mijn eigen berekening hier in dit dashboard is 100% gelijk met wat home assistant berekend. Verschil is dat ik het zelf cumulatief uitreken per signaal. Waar home assistant dat uit handen neemt en gelijk het resultaat laat zien. Maar beiden zijn gelijk.
Today en Today's result zijn beiden om 7:17 voor het laatst bijgewerkt. Daar lijkt nog wel iets te stokken.
Nan komt niet vanzelf terug toch?Aikon schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 12:46:
Ik heb 20.4 geïnstalleerd, al staat er nog 20.1 bij Logs.
Ik zie alleen nullen staan bij de flow op de WP Solar tab.
[edit]@edterbak Oh nu staan er wel getallen, behalve bij total_kwh_export staat nu NaN. Die verwijderd.
[edit2]@edterbak En er komen er 2 voor terug:
total_kwh_export
memoryOnly
NaN
total_kwh_export
file
NaN
Eens kijken hoe dit werkt
Ik hoor een verbeterpuntje. scheduler in log. Ik heb daar al een aantal dingen in gekregen. maar nog niet 100% dus. verbeterpuntjeMikeyMan schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 12:46:
[...]
Zie niets in de log terug mbt instellen van de scheduling toch? Of doel je op de trigger die wel langs zou moeten komen?
Onderaan de scheduler zou ook kunnen natuurlijk:
"Op basis van de ingestelde scheduler zou op dit moment de stand als volgt moeten zijn:" oid...
Ja ik schiet ook maar wat ideëen de lucht in he. Als je het niks vindt, zeg het vooraledterbak schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 12:54:
[...]
Ik hoor een verbeterpuntje. scheduler in log. Ik heb daar al een aantal dingen in gekregen. maar nog niet 100% dus. verbeterpuntje
Log is overigens sowieso verbazingwekkend leeg momenteel.
moet ik uitzoeken dus. dit is niet handig.Aikon schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 12:53:
[...]
Jawel. 2x zelfs. Ik doe overigens helemaal (nog) niks met Solar en heb ook niks ingesteld oid.
wat heb je dan niet ingesteld?
2x... Mag ik een gok doen? De correctiefactoren even een keer wijzigen na het verwijderen van de NaN's?
Ik bedoel dat ik Solar nooit aan heb gezet of er ook maar iets mee heb gedaan. Wellicht dat dat de oorzaak van de NaN is.edterbak schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 12:56:
[...]
moet ik uitzoeken dus. dit is niet handig.
wat heb je dan niet ingesteld?
heb je er wel een bron aan geknoopt? P1 meter ofzoAikon schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 12:58:
[...]
Ik bedoel dat ik Solar nooit aan heb gezet of er ook maar iets mee heb gedaan. Wellicht dat dat de oorzaak van de NaN is.
Nope. Niks gedaan dusedterbak schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 12:59:
[...]
heb je er wel een bron aan geknoopt? P1 meter ofzo
ze blijven dus constant terug komen die nan's?
@Aikon als je de correctiewaardes eens een keer verandert? Dan nog?
Situatie:
total_kwh_export
memoryOnly
NaN
total_kwh_export
file
NaN
Beide waardes verwijderd, herstart.
In de log van NR:
13 Oct 13:33:38 - [info] [smooth:460148df6a225d24] Not a number: NaN
13 Oct 13:33:38 - [info] [smooth:c0ee68059878b294] Not a number: NaN
13 Oct 13:33:39 - [info] [smooth:460148df6a225d24] Not a number: NaN
13 Oct 13:33:39 - [info] [smooth:c0ee68059878b294] Not a number: NaN
Beide waardes staan weer op NaN, en nu zijn deze ook verschenen:
start_today_export
memoryOnly
NaN
start_today_export
file
NaN
Beide correcties gezet op 1000, deze stond nog nergens op.
Alle 4 de waardes blijven NaN.
Herstart NR.
start_today_export
file
null
total_kwh_export
memoryOnly
0
total_kwh_export
file
0
De 4e waarde is weg.
Lijkt nu dus goed.
total_kwh_export
memoryOnly
NaN
total_kwh_export
file
NaN
Beide waardes verwijderd, herstart.
In de log van NR:
13 Oct 13:33:38 - [info] [smooth:460148df6a225d24] Not a number: NaN
13 Oct 13:33:38 - [info] [smooth:c0ee68059878b294] Not a number: NaN
13 Oct 13:33:39 - [info] [smooth:460148df6a225d24] Not a number: NaN
13 Oct 13:33:39 - [info] [smooth:c0ee68059878b294] Not a number: NaN
Beide waardes staan weer op NaN, en nu zijn deze ook verschenen:
start_today_export
memoryOnly
NaN
start_today_export
file
NaN
Beide correcties gezet op 1000, deze stond nog nergens op.
Alle 4 de waardes blijven NaN.
Herstart NR.
start_today_export
file
null
total_kwh_export
memoryOnly
0
total_kwh_export
file
0
De 4e waarde is weg.
Lijkt nu dus goed.
Hierbij zoals beloofd een log van de run van vanmiddag.
/f/image/yulnfwjU3HPlBhFk1Mlc33xx.png?f=fotoalbum_large)
Wat zou er nou voor kunnen zorgen dat hij nu blijft draaien tot het einde op 30Hz en niet terug regelt naar +- 20Hz? Iemand een idee?
Dit was met versie 20.1
/f/image/yulnfwjU3HPlBhFk1Mlc33xx.png?f=fotoalbum_large)
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
| 13/10 12:42.23 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 13/10 12:42.17 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 13/10 12:42.13 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 25 °C 13/10 12:34.58 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 13/10 12:34.54 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 13/10 12:34.53 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from 0 to 1 °C 13/10 12:33.33 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 13/10 12:33.29 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 13/10 12:33.28 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -1 to 0 °C 13/10 12:31.38 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25 13/10 12:31.34 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25 13/10 12:31.33 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from 0 to -1 °C 13/10 12:30.13 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 13/10 12:30.09 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 13/10 12:30.08 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from 1 to 0 °C 13/10 12:28.53 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 13/10 12:28.49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 13/10 12:28.48 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from 3 to 1 °C (Capped) 13/10 12:28.18 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29 13/10 12:28.14 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29 13/10 12:28.13 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (CATCH) from 2 to 3 °C 13/10 12:27.53 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 13/10 12:27.49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 13/10 12:27.48 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (CATCH) from 1 to 2 °C 13/10 12:27.38 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 13/10 12:27.34 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 13/10 12:27.33 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (CATCH) from 0 to 1 °C 13/10 12:27.23 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 13/10 12:27.19 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 13/10 12:27.18 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (CATCH) from -1 to 0 °C 13/10 12:27.08 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25 13/10 12:27.04 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25 13/10 12:27.03 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (CATCH) from -3 to -1 °C 13/10 12:26.13 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23 13/10 12:26.09 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23 |
Wat zou er nou voor kunnen zorgen dat hij nu blijft draaien tot het einde op 30Hz en niet terug regelt naar +- 20Hz? Iemand een idee?
Dit was met versie 20.1
dat is lastig te zeggen.
je ziet een (redelijk) lange run. SP is lang stabiel geweest.
staat powerful mode aan?
Heb je je maximum pump flow te hoog?
je hebt een T-CAP toch? Ik weet niet wat het verschil is met wat ik heb een een t-cap.
je ziet een (redelijk) lange run. SP is lang stabiel geweest.
staat powerful mode aan?
Heb je je maximum pump flow te hoog?
je hebt een T-CAP toch? Ik weet niet wat het verschil is met wat ik heb een een t-cap.
@fietsensloper waarom zou je hem op 30 willen houden? De vraag is denk ik eerder hoe je hem eerder naar 20 krijgt
@fietsensloper
wat toevallig @MikeyMan aangaf op 2 blz terug
davevleugel in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie"
misschien standaard gedrag.
wat toevallig @MikeyMan aangaf op 2 blz terug
davevleugel in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie"
misschien standaard gedrag.
Powerful mode staat niet aan. Ik heb de maximale pompsnelheid staan op het maximale wat ik door de leiding kan naar het buffervat. Is ongeveer 42L per minuut. Zal het zin hebben om die lager te zetten?edterbak schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 13:56:
dat is lastig te zeggen.
je ziet een (redelijk) lange run. SP is lang stabiel geweest.
staat powerful mode aan?
Heb je je maximum pump flow te hoog?
je hebt een T-CAP toch? Ik weet niet wat het verschil is met wat ik heb een een t-cap.
Het zou best kunnen dat die t-cap heel anders regelt. Minimum vermogen is 4kw+. Dat moet weg.
Begin een beetje spijt te krijgen van die keuze
Begin een beetje spijt te krijgen van die keuze
@MikeyMan
:fill(white):strip_exif()/f/image/L40KcI67UurVi3By74nnMwF0.png?f=user_large)
mijn DHW schedule is 10minuten geleden gestart.
je ziet het terug in log.
Maar kun je voorbeeld geven waar het dus NIET in het log terecht komt?
:fill(white):strip_exif()/f/image/L40KcI67UurVi3By74nnMwF0.png?f=user_large)
mijn DHW schedule is 10minuten geleden gestart.
je ziet het terug in log.
Maar kun je voorbeeld geven waar het dus NIET in het log terecht komt?
Ik dacht dat het bij het instellen van de scheduler in de log zou verschijnen. Dat gebeurt niet.edterbak schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 14:12:
@MikeyMan
[Afbeelding]
mijn DHW schedule is 10minuten geleden gestart.
je ziet het terug in log.
Maar kun je voorbeeld geven waar het dus NIET in het log terecht komt?
Dit is ook een optie, maar dan weet je pas na een dag of je schema werkt, als alle instellingen zijn afgelopen. Dat kan ondersneeuwen in de andere log berichten.1
Overigens ook goed nieuws
Mooi. Even een keer reset scales en het ziet er beter uit ook
Nog een bevinding:
Node red zegt:
13-10-2022 14:26:36node: Function RTC correction
function : (error)
"RTC function temperatures are not correctly set in the dashboard. Please correct this in the GUI."
Deze zie ik niet terug in de logs.
Node red zegt:
13-10-2022 14:26:36node: Function RTC correction
function : (error)
"RTC function temperatures are not correctly set in the dashboard. Please correct this in the GUI."
Deze zie ik niet terug in de logs.
MikeyMan schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 14:33:
Nog een bevinding:
Node red zegt:
13-10-2022 14:26:36node: Function RTC correction
function : (error)
"RTC function temperatures are not correctly set in the dashboard. Please correct this in the GUI."
Deze zie ik niet terug in de logs.
code:
1
2
| if (isNaN(rtc_t1+rtc_t2+rtc_t3+rtc_t4+rtc_t5+rtc_t6)) // if the variables are added to eachother and the result is Not a Number, produce an error message.
{throw "RTC function temperatures are not correctly set in the dashboard. Please correct this in the GUI."} |
kennelijk heb je 1 van deze 6 waarden niet ingevuld? kan dat?
Ik heb hem nu op quiet mode 3 gezet. Kijken wat dat gaat doen.MikeyMan schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 14:05:
Het zou best kunnen dat die t-cap heel anders regelt. Minimum vermogen is 4kw+. Dat moet weg.
Begin een beetje spijt te krijgen van die keuze
Klopt, zijn nog leeg.edterbak schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 14:37:
[...]
code:
1 2if (isNaN(rtc_t1+rtc_t2+rtc_t3+rtc_t4+rtc_t5+rtc_t6)) // if the variables are added to eachother and the result is Not a Number, produce an error message. {throw "RTC function temperatures are not correctly set in the dashboard. Please correct this in the GUI."}
kennelijk heb je 1 van deze 6 waarden niet ingevuld? kan dat?
Daaropvolgend; zal aan NodeRed liggen, maar als je snel van 0 naar +2 wilt, gaat de interface tegenwerken. Hij zet dan geregeld de waarde een stapje of wat terug. Denk dat het wegschrijven dan tegelijk gaat met het verder ophogen?
Als je langzaam klikt gaat het wel goed. En als je hem vasthoudt ook
Is dit een bruikbare setting hiervoor?
[ Voor 34% gewijzigd door MikeyMan op 13-10-2022 14:43 ]
FixedMikeyMan schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 14:39:
[...]
Daaropvolgend; zal aan NodeRed liggen, maar als je snel van 0 naar +2 wilt, gaat de interface tegenwerken. Hij zet dan geregeld de waarde een stapje of wat terug. Denk dat het wegschrijven dan tegelijk gaat met het verder ophogen?
Als je langzaam klikt gaat het wel goed. En als je hem vasthoudt ook
Dat is een kwestie van ervaring/proberen
hangt van je huis af, hoe groot de schommelingen zijn. je comfortemperatuur. etc.
lijntje in de gaten houden in de grafiek
[ Voor 3% gewijzigd door edterbak op 13-10-2022 15:43 ]
Kijk nou, super! Dat ziet er mooi uit! Mag ik vragen waar jou Dt op staat? En wat zijn je instellingen voor de waterpomp?MikeyMan schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 17:06:
Kijk nou eens:
[Afbeelding]
Begint ergens op te lijken
Dt staat op 5. Waterpomp vastgezet op 25%. Wat een beetje rare instellingen zijn. Resulteert in 23L/min nu.fietsensloper schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 17:16:
[...]
Kijk nou, super! Dat ziet er mooi uit! Mag ik vragen waar jou Dt op staat? En wat zijn je instellingen voor de waterpomp?
Runs lopen nu een uur. Dat moet nog beter.
Log redelijk druk nu:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
| Logs [Date] [Time] - [Source] or [SET command]: [Value/Text] 13/10 17:10.26 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25 13/10 17:10.25 - Function SoftStart: Correction - stage 3 (ENDING) from 3 to 0 °C 13/10 17:00.12 - MQTT Command - SetOperationMode: 2 13/10 17:00.12 - NR Scheduler - Operation Mode: 2 13/10 16:52.12 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from 2 to 3 °C 13/10 16:52.10 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C 13/10 16:43.04 - SYSTEM - HEISHAMON Connection - : Online 13/10 16:42.53 - SYSTEM - HEISHAMON Connection - : Offline 13/10 16:42.07 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from 3 to 2 °C 13/10 16:42.05 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C 13/10 16:15.52 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 13/10 16:15.51 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from 4 to 3 °C 13/10 16:15.42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29 13/10 16:15.41 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from 3 to 4 °C 13/10 16:14.42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 13/10 16:14.41 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from 4 to 3 °C 13/10 16:14.02 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29 13/10 16:14.01 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from 3 to 4 °C 13/10 16:12.47 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 13/10 16:12.46 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from 2 to 3 °C 13/10 16:12.12 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 13/10 16:12.11 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (CATCH) from 1 to 2 °C 13/10 16:11.17 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 13/10 16:11.16 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (CATCH) from 0 to 1 °C 13/10 16:10.57 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25 13/10 16:10.56 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (CATCH) from -2 to 0 °C 13/10 16:10.42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23 13/10 16:10.41 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (CATCH) from -3 to -2 °C 13/10 16:10.12 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 22 13/10 16:10.11 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (STARTUP) from 0 to -3 °C 13/10 15:43.27 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25 13/10 15:43.26 - Function SoftStart: Correction - stage 3 (ENDING) from 2 to 0 °C 13/10 15:36.37 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 13/10 15:36.28 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from 1 to 2 °C 13/10 15:36.27 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 13/10 15:36.26 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C 13/10 15:16.14 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from 2 to 1 °C |
[ Voor 82% gewijzigd door MikeyMan op 13-10-2022 17:24 ]
Dus je hebt ''SP increase cap'' bij softstart op 4 staan?
Nee die heb ik inmiddels op 10 staan.fietsensloper schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 17:30:
Dus je hebt ''SP increase cap'' bij softstart op 4 staan?
Weet niet of het beperken daarvan het gedrag ten goede komt.
[ Voor 12% gewijzigd door MikeyMan op 13-10-2022 18:31 ]
Als Softstart na de minium runtime je warmtepomp niet meer voor de gek houdt, dan wordt teruggevallen op de logica van de Pana zelf. En dan kan die besluiten te stoppen. Dat heb ik ook, maar dat zal steeds minder worden nu de warmtevraag steeds hoger wordt.
Ik gebruik trouwens 5, dat lijkt me zat. Uiteindelijk is een langere run fijn, maar je moet wel die warmte nodig hebben. De echte lange runs komen vanzelf wel.
Ik gebruik trouwens 5, dat lijkt me zat. Uiteindelijk is een langere run fijn, maar je moet wel die warmte nodig hebben. De echte lange runs komen vanzelf wel.
/f/image/8sfdZpkLlaOu5B8sMevWOVzH.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/aKSCBbpRK8kTOb2bwEXPoaz9.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/orgaE5qbRyXykVT0Cm90hE3h.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/f4IlpwVnDaso34dUT74uQwhr.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/ODXAhaRUFqDTkoteN8WiDoXM.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/R01JhNOQ01qGlbk5GmXvUis2.png?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/i5Kub7pawsdWwjQ1AUhvisSU.png?f=user_large)
/f/image/1UzhIyNTc4aW0yeKWAHyTaBa.png?f=fotoalbum_large)