Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen

Pagina: 1 ... 123 124 Laatste
Acties:

  • Breadrun
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 20:13
edterbak schreef op maandag 3 november 2025 @ 23:37:
Toggle eens alles uit (de functies CCC, RTC en SoftStart), wacht even 20 seconden
Water temp naar 24C
wacht even .

Hopelijk komt dan de temperatuur terug.
Ja had ik al gedaan maar dat helpt niks. Klopt wel dat die twee sliders van night reduction en softstart weg zijn?

De debug geeft helemaal niks stom genoeg.... Heb Chat GPT eens gevraagd en de komt hiermee:

Maar goed AI zit er geregeld naast en ik heb onvoldoende kennis om iets zinnigs te kunnen zeggen vrees ik.

[ Voor 27% gewijzigd door Breadrun op 04-11-2025 17:20 ]


  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 19:23
Breadrun schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 07:23:
[...]


Ja had ik al gedaan maar dat helpt niks. Klopt wel dat die twee sliders van night reduction en softstart weg zijn?

De debug geeft helemaal niks stom genoeg.... Heb Chat GPT eens gevraagd en de komt hiermee:
[Afbeelding]
Misschien zeg ik hier iets heel stoms.. sorry als dat zo is. Zou het kunnen dat de copy/paste niet goed is gegaan (ik copy / paste de tekst in node red en is al eens fout gegaan, als
Dat handiger kan dan hoor ik het graag)

  • Breadrun
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 20:13
Ik ben al een keer opnieuw begonnen maar de Final water temperature (undefined) blijft helaas.

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20:32
Zie je wel dat het setpoint doorgegeven wordt in het log? via command's
In het Dashboard - Home, staat er onder warmtepomp wel het correcte setpoint?

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20:32
Ik vroeg of je een error in debug venster ziet. Dit is belangrijke informatie.
edterbak in "Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen"

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20:32
Breadrun schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 07:23:
[...]

Klopt wel dat die twee sliders van night reduction en softstart weg zijn?
Klopt niet. Die is verplaatst naar [Home] > [Heat pump] "Custom functions (Multi-Zone)"

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20:32
Ik moet nu naar 't werk. Vanavond kan ik weer verder.

Probeer zo volledig mogelijk de foutmelding door te geven.
Een screenshot en 'hij doet het niet' is niet wat ik nodig heb.

Dus:
- Zie je foutmeldingen in de flow? Die wil ik zien.
- Zie je rare dingen in het dashboard? Dat wil ik zien
- Heb je meldingen in het LOG, die wil ik zien.
- Screenshot van je System > Hardware helpt.

Als de flow niet zijn werk doet, dan toch even terug gaan naar een eerdere versie. Die is A) of nog in je downloads aanwezig of B) nog op Github aanwezig.

  • Breadrun
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 20:13
Zie je foutmeldingen in de flow?
Nee niks, enkel melding over de tijdzone
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MwJCK2hIXkR5JdbqkzBePNUAVOQ=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/FdR2HlKAOkueNc82vQmc1EoT.png?f=user_large

Zie je rare dingen in het dashboard? Dat wil ik zien
Behalve de undefined waard niks geks:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jwygtjnfhgQjg9YqhemsO1JWSek=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LEdOSY4NfVHWu0CKmpVMnfkE.png?f=fotoalbum_large

Setpoint zit vast op 29 en veranderd ook niet als ik bijv RTC setpoint flink omhoog gooi:
04/11 09:38:23 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to 5 °C (Room actual: 21.01 °C)
04/11 09:38:23 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 23.2 °C

Hij stuurt geen nieuwe setpoint dan.

Heb je meldingen in het LOG, die wil ik zien.
Dit is de log na een reboot, alles ok:
04/11 09:32:10 - SYSTEM: MQTT Broker: Node Red MQTT node connected
04/11 09:32:09 - MQTT Command: SetFloorHeatDelta: 5 (GUI)
04/11 09:32:07 - SYSTEM: Persistent storage: OK
04/11 09:32:07 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: BLOCK ALL
04/11 09:32:07 - Function - Solar: 0
04/11 09:32:06 - SETUP - Sensors (Zone 2): Custom sensorwaarde ontvangen — overschakeling naar gebruiker-sensor.
04/11 09:32:06 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND and used
04/11 09:32:06 - Function SoftStart (Zone 1): SoftStart function end
04/11 09:32:06 - Compressor: stopped
04/11 09:32:06 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
04/11 09:32:06 - SYSTEM: CCC Zone 2 settings are OK
04/11 09:32:06 - SYSTEM: CCC Zone 1 settings are OK
04/11 09:32:06 - Function NightReduction: 0
04/11 09:32:06 - Function - RTC (Zone 2): 0
04/11 09:32:06 - Function - CCC (Zone 2): 0
04/11 09:32:06 - Function - RTC (Zone 1): 1
04/11 09:32:06 - Function - SoftStart: 0
04/11 09:32:06 - Function - CCC (Zone 1): 1
04/11 09:32:06 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature
04/11 09:32:06 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is set to controle water temperature
04/11 09:32:06 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode

Screenshot van je System > Hardware helpt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WxpSgVYtecDxi86-1P87dlYCWEU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/foshvwc3d9ycysFSlaivf1ig.png?f=fotoalbum_large

Ik had inmiddels gezien dat de sliders verplaatst zijn :)

[ Voor 6% gewijzigd door Breadrun op 04-11-2025 11:57 ]


  • Breadrun
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 20:13
Ik heb in "Calculate new SP Zone 1 + 2"

code:
1
2
3
4
var current_sp_z1 = global.get('SP_Final_z1', "file");
var current_sp_z2 = global.get('SP_Final_z2', "file");
if (current_sp_z1 === undefined) { return null; }
if (current_sp_z2 === undefined) { return null; }


Vervangen voor:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
var current_sp_z1 = global.get('SP_Final_z1', "file");
var current_sp_z2 = global.get('SP_Final_z2', "file");

if (current_sp_z1 === undefined || isNaN(current_sp_z1)) {
    current_sp_z1 = global.get('TOP42_Z1_Water_Target_Temp', "file") || 25;
    global.set('SP_Final_z1', current_sp_z1, "file");
}

if (current_sp_z2 === undefined || isNaN(current_sp_z2)) {
    current_sp_z2 = global.get('TOP43_Z2_Water_Target_Temp', "file") || 25;
    global.set('SP_Final_z2', current_sp_z2, "file");
}


Ik vermoed dat ik met de opshoning gisteren voor het installeren van Beta 3 te rigoureus ben geweest maar het werkt nu wel weer. SP_Final_z1 en SP_Final_z2 zaten niet meer in de contextfile en raakte ik dus return null.

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 13:38
in de debug zie ik deze meldingen:
04node: Panasonic heatpump
msg : error
"Error: getaddrinfo ENOTFOUND x.x.x.x"
hoe deze op te lossen?

de Pump speed staat op 2050 rpm
maar de Frequency is 0Hz

door de RTC tijdelijk te verhogen naar 22GrC probeer ik de temperatuur terug in huis te krijgen

Room actual 19.15 °C
RTC results Current correction +4 °C

gisteravond werd de Zigbee kamer temperatuursensor niet gevonden
vanmiddag was deze ineens beschikbaar, dit heb ik nooit eerder gezien en ervaren
Flow version

25.06 (! Beta 3 !)

04/11 18:42:55 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 22 °C
04/11 18:42:55 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.9 °C
04/11 18:42:55 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.8 °C
04/11 18:42:54 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.7 °C
04/11 18:42:54 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.6 °C
04/11 18:42:54 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.5 °C
04/11 18:42:54 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.4 °C
04/11 18:42:54 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.3 °C
04/11 18:42:53 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.2 °C
04/11 18:42:53 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.1 °C
04/11 18:34:10 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 24 to 24.1 °C
04/11 18:09:30 - MQTT Command: SetPowerfulMode: 2 (function RTC Z1)
04/11 17:57:27 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21 °C
04/11 17:57:26 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.9 °C
04/11 17:57:26 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.8 °C
04/11 17:57:26 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.7 °C
04/11 17:57:25 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 4 °C (Room actual: 18.93 °C)
04/11 17:57:25 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.6 °C
04/11 17:57:25 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.5 °C
04/11 17:57:25 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.4 °C
04/11 17:57:25 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.3 °C
04/11 17:57:24 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.2 °C
04/11 17:57:24 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.1 °C
04/11 17:57:24 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20 °C
04/11 17:57:24 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 19.9 °C
04/11 17:57:24 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 19.8 °C
04/11 17:57:23 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 19.7 °C
04/11 17:57:23 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 18.93 °C)
04/11 17:57:23 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 19.6 °C
04/11 17:00:05 - TOP4_Operating_Mode_State: 0
04/11 17:00:04 - MQTT Command: SetOperationMode: 0 (scheduler)
04/11 17:00:02 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 4 to 1 °C (Room actual: 19.02 °C)
04/11 17:00:02 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 19.5 °C
04/11 17:00:02 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 19.5
04/11 17:00:02 - Scheduler (#3): Stored next operating mode empty. Setting new operating mode to: 0
04/11 17:00:02 - Scheduler (#3): Change operating mode(0)
04/11 16:12:36 - Function SoftStart (Zone 1): SoftStart function end
04/11 16:12:36 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 112 (pump speed)
04/11 16:12:36 - Compressor: stopped
04/11 16:12:36 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 112 (25%) (Low)
04/11 16:12:25 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -4 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 42Hz
04/11 16:12:15 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -5 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 45Hz
04/11 16:10:21 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 15Hz
04/11 16:10:21 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 104 (pump speed)
04/11 16:10:21 - Compressor: running
04/11 16:10:21 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 104 (21%) (HEAT)
04/11 16:07:16 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
04/11 14:24:20 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 3 to 4 °C (Room actual: 19.16 °C)
04/11 14:18:20 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 3 °C (Room actual: 19.76 °C)
04/11 14:12:22 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 2 °C (Room actual: 20.34 °C)
04/11 14:12:22 - SETUP - Sensors (Zone 1): Custom room temperature sensor found
04/11 13:00:02 - Scheduler condition: Inside temperature: 24. Condition: above 21.000001°C. Scheduled action (#2) blocked
04/11 11:38:34 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 24.1 to 24 °C
04/11 11:27:17 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
04/11 10:53:31 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 24.2 to 24.1 °C
04/11 10:04:05 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 24.3 to 24.2 °C
04/11 10:00:02 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21 °C
04/11 10:00:02 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 21
04/11 06:00:02 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 19.5 °C
04/11 06:00:02 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 19.5
04/11 01:03:48 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 112 (pump speed)
04/11 01:03:48 - Function SoftStart (Zone 1): SoftStart function end
04/11 01:03:48 - Compressor: stopped
04/11 01:03:48 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 112 (25%) (Low)
04/11 01:03:36 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 2.7 > 3.7 °C - (STARTUP) Freq: 32Hz
04/11 01:03:18 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 3.7 > 2.7 °C - (STARTUP) Freq: 23Hz
04/11 01:03:06 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 2.7 > 3.7 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz
04/11 01:02:57 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 1.7 > 2.7 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz
04/11 01:02:46 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0.7 > 1.7 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz
04/11 01:02:41 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -0.3 > 0.7 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz
04/11 01:02:36 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -1.3 > -0.3 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz
04/11 01:02:13 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0 > -1.3 °C - (STARTUP) Freq: 15Hz
04/11 01:02:13 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 104 (pump speed)
04/11 01:02:13 - Compressor: running
04/11 01:02:13 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 104 (21%) (HEAT)
04/11 00:58:57 - TOP4_Operating_Mode_State: 4
04/11 00:58:53 - MQTT Command: SetOperationMode: 4
04/11 00:58:53 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 4
04/11 00:57:53 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 49°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 1 minute.
04/11 00:53:57 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 112 (pump speed)
04/11 00:53:57 - Compressor: stopped
04/11 00:53:57 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 112 (25%) (Low)
04/11 00:53:52 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 104 (pump speed)
04/11 00:53:52 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 104 (21%) (HEAT)
04/11 00:53:52 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
04/11 00:00:00 - SYSTEM: Total amount of offline messages today: 1
------------------------------------------------------------------------------------------------
03/11 23:25:32 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 159 (pump speed)
03/11 23:25:32 - Compressor: running
03/11 23:25:32 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 159 (50%) (DHW)
03/11 23:22:27 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
03/11 23:00:02 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 23:00:02 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20 °C
03/11 23:00:02 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 20
03/11 22:44:05 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 24.4 to 24.3 °C
03/11 22:20:43 - MQTT Command: SetHeaterDelayTime: 30
03/11 22:20:38 - MQTT Command: SetHeaterDelayTime: 1
03/11 22:20:37 - MQTT Command: SetHeaterStopDelta: 0
03/11 22:20:33 - MQTT Command: SetHeaterStartDelta: -5 (function RTC Z1)
03/11 22:09:05 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 24.3 to 24.4 °C
03/11 21:53:31 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:53:26 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:48:21 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:48:16 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:42:06 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:42:01 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:37:55 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:37:50 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:36:10 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:36:05 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:34:55 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:34:50 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:34:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:33:55 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:33:40 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:33:35 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:33:20 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:33:15 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:32:20 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:32:15 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:30:30 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:30:25 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:30:15 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:30:05 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:29:50 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:29:40 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:29:15 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:29:10 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:29:05 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:29:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:28:55 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:28:45 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:27:50 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:27:45 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:27:15 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:27:05 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:26:55 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:26:50 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:26:45 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:26:30 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:26:15 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:26:10 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:25:30 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:25:25 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:25:20 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:25:10 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:24:55 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:24:35 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:24:29 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:24:24 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:24:14 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:24:09 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:24:05 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND and used
03/11 21:24:04 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:23:59 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:23:49 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:23:39 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:23:34 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:23:24 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:23:09 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:22:59 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:22:54 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:22:39 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:22:04 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:21:54 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:21:39 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:21:29 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:21:24 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:21:19 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:21:14 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:21:09 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:20:59 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:20:54 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:20:44 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:20:29 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:20:24 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:20:04 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:19:59 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:19:54 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:19:49 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:19:44 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:19:24 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:19:19 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:19:16 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:19:07 - MQTT Command: SetFloorHeatDelta: 3 (GUI)
03/11 21:19:06 - SYSTEM: MQTT Broker: Node Red MQTT node connected
03/11 21:19:04 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: UNRESTRICTED
03/11 21:19:04 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 24.4 to 24.3 °C
03/11 21:19:04 - Compressor: stopped
03/11 21:19:04 - Function - CCC (Zone 2): 0
03/11 21:19:04 - Function - CCC (Zone 1): 1
03/11 21:19:04 - Function SoftStart (Zone 1): SoftStart function end
03/11 21:19:04 - SYSTEM: Persistent storage: OK
03/11 21:19:04 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
03/11 21:19:04 - SETUP - Sensors (Zone 2): Custom sensor verlopen of afwezig — fallback naar warmtepomp-sensor.
03/11 21:19:04 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature
03/11 21:19:04 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is set to controle water temperature
03/11 21:19:04 - SYSTEM: CCC Zone 2 settings are OK
03/11 21:19:04 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
03/11 21:19:04 - SETUP - Sensors (Zone 1): Custom room temperature sensor lost - last value older than 5 hours. Using internal sensor (TOP33)
03/11 21:19:04 - SYSTEM: CCC Zone 1 settings are OK
03/11 21:19:04 - Function - Solar: 0
03/11 21:19:03 - Function NightReduction: 0
03/11 21:19:04 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
03/11 21:19:04 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
03/11 21:19:02 - SYSTEM: Flow restart detected. !! Please be aware!! It could take up to 10 minutes befor all values and variables have been received, set and correctly processed
03/11 21:19:02 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

[ Voor 113% gewijzigd door hemertje op 04-11-2025 18:58 ]

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20:32
@hemertje
In de settings de juiste mqtt broker selecteren en de xxxx versie verwijderen

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 13:38
dat was mijn eerste ingeving ook Ed, maar daar ben ik met de update niet aangeweest

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CElu2DaiGcXSdKH9fivdKl2jMaQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/pojFGcele3gYsYxK7QOAtuCj.png?f=fotoalbum_large

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 13:38
edterbak schreef op maandag 3 november 2025 @ 23:37:
Toggle eens alles uit (de functies CCC, RTC en SoftStart), wacht even 20 seconden
Water temp naar 24C
wacht even .

Hopelijk komt dan de temperatuur terug.
hoe de watertemperatuur te verhogen?

code:
1
2
3
4
5
6
Flow version 25.06 (! Beta 3 !)

04/11 19:09:07 - Powerful mode: Powerful mode has ended
04/11 19:06:33 - Function - SoftStart: 0
04/11 19:06:26 - Function - RTC (Zone 1): 0
04/11 19:06:09 - Function - CCC (Zone 1): 0

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 13:38
edterbak schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 18:59:
@hemertje
In de settings de juiste mqtt broker selecteren en de xxxx versie verwijderen
excuus, ik zie nu dat deze een foutmelding geeft in mijn eigen poging de Heishamon gegevens in een Influxdatabase te stoppen en staat dus los van dat er geen warmte geproduceerd wordt

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vg9zOZ6j4O2ZAHSX3cpAaE95cp4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/O3lFDgqCEFrIzi3QZ3FQLVFJ.png?f=fotoalbum_large

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Flow version 25.06 (! Beta 3 !)

04/11 19:25:01 - Function - SoftStart: 1
04/11 19:24:53 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to 4 °C (Room actual: 19.39 °C)
04/11 19:24:53 - Function - RTC (Zone 1): 1
04/11 19:24:47 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 20 to 24.1 °C
04/11 19:24:46 - Function - CCC (Zone 1): 1
04/11 19:09:07 - Powerful mode: Powerful mode has ended
04/11 19:06:33 - Function - SoftStart: 0
04/11 19:06:26 - Function - RTC (Zone 1): 0
04/11 19:06:09 - Function - CCC (Zone 1): 0
04/11 18:42:55 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 22 °C
04/11 18:42:55 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.9 °C

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20:32
Je hebt overigens maar 1 broker nodig hoor.
Ik zie 2x het zelfde ip adres

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 13:38
ja dat valt me al een tijdje op
ik vrees dat die er ooit met een update is ingeslopen

ik neem aan dat de broker met aantal 2 verwijdert kan worden

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20:32
Technisch kan dat uiteraard natuurlijk. Geen punt.
Maar. Je moet alleen even weten waar deze gebruikt wordt zodat je in die twee nodes even de juiste kunt selecteren.

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 13:38
thanks voor de headsup en ik denk de goede richting

gisteren had ik hier last van: hemertje in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5"
een zigbee2mqtt probleem dus de zigbee kamer temperatuur sensor werd niet meer gevonden, nooit eerder last van gehad

de variabelen in de broker met aantal 2 was ook aanwezig in de broker met aantal 123:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fXcEJucfezg2MxjKVqprVBVO9TA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QVAOzzubkmoNJKjcUGuaTC78.png?f=fotoalbum_large

hoort ie zo te zijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rvtVzCj5-ImFtCympSwExG6sZLk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/foEvETwgojHYTwj6gWV6KJz6.png?f=fotoalbum_large

of hoort de Heishamon er niet in thuis?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 13:38
Ed,

Is Settings - Heat - Heat delta 3GrC wat nieuws?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 13:38
Ed, ik heb 25.02 terug gezet en gelijk weer actie in de Pana
Flow version 25.02 Stable

04/11 21:21:44 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
04/11 21:21:44 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 26 °C. Calculated new setpoint: 27 °C
04/11 21:21:44 - Function SoftStart: Correction: -5 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 41Hz
04/11 21:21:01 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (42Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 2/5)
04/11 21:20:51 - Function SoftStart: Correction: -5 > -5 °C - (EVALUATING) Freq: 41Hz
04/11 21:19:25 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor found
04/11 21:19:25 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor not found. Using internal sensor (TOP33)
04/11 21:18:15 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
04/11 21:18:15 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 27 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
04/11 21:18:15 - Function SoftStart: Correction: -4 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 42Hz
04/11 21:18:04 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
04/11 21:18:04 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 26 °C. Calculated new setpoint: 27 °C
04/11 21:18:04 - Function SoftStart: Correction: -5 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 42Hz
04/11 21:17:50 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (46Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 1/5)
04/11 21:17:50 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
04/11 21:17:50 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
04/11 21:17:45 - Function SoftStart: Correction: -6 > -5 °C - (EVALUATING) Freq: 45Hz
04/11 21:17:40 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
04/11 21:17:40 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 26 °C. Calculated new setpoint: 25 °C
04/11 21:17:40 - Function SoftStart: Correction: -5 > -6 °C - (EVALUATING) Freq: 45Hz
04/11 21:15:41 - MQTT Command: SetHeaterDelayTime: 30
04/11 21:15:34 - MQTT Command: SetHeaterStopDelta: 0
04/11 21:15:31 - MQTT Command: SetHeaterStartDelta: -5
04/11 21:14:44 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
04/11 21:14:44 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
04/11 21:14:40 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 104 (pump speed)
04/11 21:14:40 - Function SoftStart: Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 15Hz
04/11 21:14:40 - Compressor: running
04/11 21:14:40 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 104 (21%) (HEAT)
04/11 21:14:34 - Function - WAR: 1
04/11 21:14:29 - SYSTEM: MQTT Broker: Node Red MQTT node connected
04/11 21:14:30 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
04/11 21:14:27 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
04/11 21:14:27 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 21 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
04/11 21:14:27 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
04/11 21:14:27 - MQTT Command: SetCurves: target: 22
04/11 21:14:27 - Function SoftStart: SoftStart function end
04/11 21:14:27 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: UNRESTRICTED
04/11 21:14:27 - Function WAR: Setpoint change: From 20 to 26.5 °C
04/11 21:14:27 - Compressor: stopped
04/11 21:14:27 - Function - Solar: 0
04/11 21:14:27 - Function NightReduction: 0
04/11 21:14:27 - SYSTEM: Persistent storage: OK
04/11 21:14:27 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature
04/11 21:14:27 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is set to controle water temperature
04/11 21:14:27 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
04/11 21:14:27 - SYSTEM: WAR settings OK
04/11 21:14:27 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
04/11 21:14:25 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • Breadrun
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 20:13
Beta 3 draait hier nu wel netjes, denk door eigen toedoen dat het fout ging.

@edterbak ik weet niet of die undefined wel eens vaker langs gekomen is?

Heb net wel een voor mij onverklaarbare DHW run gehad. Actual was 52c en toch is hij gaan lopen.

code:
1
2
04/11 20:52:30 - Compressor: running
04/11 20:52:20 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1


Dat is alles wat ik zie daarvoor uren niks in de log.

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20:32
Breadrun schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 21:30:
Beta 3 draait hier nu wel netjes, denk door eigen toedoen dat het fout ging.

@edterbak ik weet niet of die undefined wel eens vaker langs gekomen is?

Heb net wel een voor mij onverklaarbare DHW run gehad. Actual was 52c en toch is hij gaan lopen.

code:
1
2
04/11 20:52:30 - Compressor: running
04/11 20:52:20 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1


Dat is alles wat ik zie daarvoor uren niks in de log.
Ja, zo nu en dan komt zoiets voorbij. Maar het isnooit exact de zelfde. Altijd weer ergens anders dat ik iets over het hoofd heb gezien.

Maar nu met Beta 3, daar ben jij voorlopig de enige die dit gedeeld heeft. Ik hoop stiekum een foutje van jou natuurlijk, want dat betekent dat ik het niet fout heb gedaan :+ 8) 8) Ghehehe..

Maar, ik kijk er evengoed naar nu

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20:32
Maar, @Breadrun
Ik denk dat je gelijk hebt. Er stond als de SP_Final_zx onbekend is, dan gelijk > "return null". Dus hij wordt vervolgens nooit elders ge-set.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
var current_sp_z1 = global.get('SP_Final_z1', "file");
if (current_sp_z1 === undefined || isNaN(current_sp_z1)) {
    current_sp_z1 = global.get('TOP42_Z1_Water_Target_Temp', "file") || 20;
    global.set('SP_Final_z1', current_sp_z1, "file");
}

var current_sp_z2 = global.get('SP_Final_z2', "file");
if (current_sp_z2 === undefined || isNaN(current_sp_z2)) {
    current_sp_z2 = global.get('TOP43_Z2_Water_Target_Temp', "file") || 20;
    global.set('SP_Final_z2', current_sp_z2, "file");
}


Ik heb hem nu bewust geset naar 20. Dat is het laagste getal mogelijk. De volgende keer dat de berekening gedaan wordt, gaat hij wel verder met de berekening.

[ Voor 44% gewijzigd door edterbak op 04-11-2025 22:40 ]


  • Breadrun
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 20:13
Leuk om elkaar zo te helpen toch?! Het is tenslotte een beta.

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20:32
Ik heb je code nu helemaal overgenomen
wel een goede benadering. Ik verander alleen die 25 naar 20.
En nette code.

Jazeker. Ik kan altijd hulp gebruiken hoor. Sta open voor suggesties. altijd.
Daar heb ik ook baat bij.

Ik denk dat mensen die van eerdere beta's versies komen, geen issue zien.
Mensen die van versies daarvoor komen, hier tegenaan kunnen lopen.

Ik zal wel gelijk de update pushen naar github

[ Voor 112% gewijzigd door edterbak op 04-11-2025 22:44 ]


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20:32
Nieuwe versie beschikbaar
Link: https://github.com/edterb...n_control/tree/25.06-BETA
Changes:
- Fix SP_Final: Initial calculation did not resolve. Resulting in no mqtt commands being sent to set heat. If you do not experience issues with Beta 3, you do not need to update. Thanks to Breadrun @ Tweakers.net for the good suggestion.

Als je geen issues hebt met Beta 3, dan hoef je niet te updaten.

[ Voor 27% gewijzigd door edterbak op 04-11-2025 22:56 ]


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 13:38
hemertje schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 21:22:
Ed, ik heb 25.02 terug gezet en gelijk weer actie in de Pana


[...]
Ed, ter info, voor wat het waard is
wellicht kan je er nog wat inzichten uit halen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AJvU1TM8Ge6U0ONqBvi9OKsRgd0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LHSoLprHyKtsq0SDtRqsocYy.png?f=fotoalbum_large
04/11 23:00:25 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
04/11 23:00:25 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 20
04/11 22:59:17 - Function WAR: Setpoint change: From 26.4 to 26.3 °C
04/11 22:54:25 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
04/11 22:54:25 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 29 °C. Calculated new setpoint: 28 °C
04/11 22:54:25 - Function RTC: Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 19.47 °C)
04/11 22:44:25 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
04/11 22:44:25 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 28 °C. Calculated new setpoint: 29 °C
04/11 22:44:25 - Function RTC: Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 19.39 °C)
04/11 22:39:25 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
04/11 22:39:25 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 29 °C. Calculated new setpoint: 28 °C
04/11 22:39:25 - Function RTC: Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 19.41 °C)
04/11 22:29:25 - Function WAR: Setpoint change: From 26.5 to 26.4 °C
04/11 21:45:32 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
04/11 21:45:32 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 28 °C. Calculated new setpoint: 29 °C
04/11 21:45:32 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 33Hz
04/11 21:44:13 - Function WAR: Setpoint change: From 26.6 to 26.5 °C
04/11 21:39:12 - Function WAR: Setpoint change: From 26.5 to 26.6 °C
04/11 21:33:43 - Function SoftStart: --> Pump relaxing took too long... (38Hz) Continuing with Phase 2. (Count: 5/5. Resetting counter)
04/11 21:33:33 - Function SoftStart: Correction: -1 > -1 °C - (EVALUATING) Freq: 37Hz
04/11 21:31:16 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
04/11 21:31:16 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 29 °C. Calculated new setpoint: 28 °C
04/11 21:31:16 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 37Hz
04/11 21:30:49 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
04/11 21:30:49 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 28 °C. Calculated new setpoint: 29 °C
04/11 21:30:49 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 41Hz
04/11 21:30:33 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (42Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 5/5)
04/11 21:30:22 - Function SoftStart: Correction: -1 > -1 °C - (EVALUATING) Freq: 41Hz
04/11 21:27:22 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (41Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 4/5)
04/11 21:27:12 - Function SoftStart: Correction: -1 > -1 °C - (EVALUATING) Freq: 41Hz
04/11 21:26:34 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
04/11 21:26:34 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 27 °C. Calculated new setpoint: 28 °C
04/11 21:26:34 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 41Hz
04/11 21:24:25 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
04/11 21:24:25 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 27 °C
04/11 21:24:25 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND and used
04/11 21:24:15 - Function SoftStart: Correction: -4 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 41Hz
04/11 21:24:12 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (41Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 3/5)
04/11 21:24:11 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
04/11 21:24:11 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 27 °C. Calculated new setpoint: 25 °C
04/11 21:24:11 - Function RTC: Correction change: From 4 to 2 °C (Room actual: 19.2 °C)
04/11 21:24:01 - Function SoftStart: Correction: -4 > -4 °C - (EVALUATING) Freq: 41Hz
04/11 21:21:44 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
04/11 21:21:44 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 26 °C. Calculated new setpoint: 27 °C
04/11 21:21:44 - Function SoftStart: Correction: -5 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 41Hz
04/11 21:21:01 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (42Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 2/5)
04/11 21:20:51 - Function SoftStart: Correction: -5 > -5 °C - (EVALUATING) Freq: 41Hz
04/11 21:19:25 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor found
04/11 21:19:25 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor not found. Using internal sensor (TOP33)
04/11 21:18:15 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
04/11 21:18:15 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 27 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
04/11 21:18:15 - Function SoftStart: Correction: -4 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 42Hz
04/11 21:18:04 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
04/11 21:18:04 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 26 °C. Calculated new setpoint: 27 °C
04/11 21:18:04 - Function SoftStart: Correction: -5 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 42Hz
04/11 21:17:50 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (46Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 1/5)
04/11 21:17:50 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
04/11 21:17:50 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
04/11 21:17:45 - Function SoftStart: Correction: -6 > -5 °C - (EVALUATING) Freq: 45Hz
04/11 21:17:40 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
04/11 21:17:40 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 26 °C. Calculated new setpoint: 25 °C
04/11 21:17:40 - Function SoftStart: Correction: -5 > -6 °C - (EVALUATING) Freq: 45Hz
04/11 21:15:41 - MQTT Command: SetHeaterDelayTime: 30
04/11 21:15:34 - MQTT Command: SetHeaterStopDelta: 0
04/11 21:15:31 - MQTT Command: SetHeaterStartDelta: -5
04/11 21:14:44 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
04/11 21:14:44 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
04/11 21:14:40 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 104 (pump speed)
04/11 21:14:40 - Function SoftStart: Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 15Hz
04/11 21:14:40 - Compressor: running
04/11 21:14:40 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 104 (21%) (HEAT)
04/11 21:14:34 - Function - WAR: 1
04/11 21:14:29 - SYSTEM: MQTT Broker: Node Red MQTT node connected
04/11 21:14:30 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
04/11 21:14:27 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
04/11 21:14:27 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 21 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
04/11 21:14:27 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
04/11 21:14:27 - MQTT Command: SetCurves: target: 22
04/11 21:14:27 - Function SoftStart: SoftStart function end
04/11 21:14:27 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: UNRESTRICTED
04/11 21:14:27 - Function WAR: Setpoint change: From 20 to 26.5 °C
04/11 21:14:27 - Compressor: stopped
04/11 21:14:27 - Function - Solar: 0
04/11 21:14:27 - Function NightReduction: 0
04/11 21:14:27 - SYSTEM: Persistent storage: OK
04/11 21:14:27 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature
04/11 21:14:27 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is set to controle water temperature
04/11 21:14:27 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
04/11 21:14:27 - SYSTEM: WAR settings OK
04/11 21:14:27 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
04/11 21:14:25 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
04/11 20:55:55 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 115 (pump speed)
04/11 20:55:55 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 115 (27%) (Low)
04/11 20:55:34 - MQTT Command: SetHeaterStopDelta: 0
04/11 20:54:49 - MQTT Command: SetHeaterDelayTime: 30
04/11 20:54:41 - MQTT Command: SetHeaterStopDelta: -5
04/11 20:54:39 - MQTT Command: SetHeaterStartDelta: -5
04/11 20:53:47 - MQTT Command: SetFloorHeatDelta: 5 (GUI)
04/11 20:44:09 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 24.2 to 24.3 °C
04/11 20:22:31 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND and used
04/11 20:18:33 - MQTT Command: SetFloorHeatDelta: 3 (function RTC Z1)
04/11 20:18:30 - Function - CCC (Zone 2): 0
04/11 20:18:30 - Function - CCC (Zone 1): 1
04/11 20:17:32 - SYSTEM: MQTT Broker: Node Red MQTT node connected
04/11 20:17:31 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
04/11 20:17:29 - SYSTEM: Persistent storage: OK
04/11 20:17:29 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: UNRESTRICTED
04/11 20:17:29 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
04/11 20:17:29 - Function SoftStart (Zone 1): SoftStart function end
04/11 20:17:29 - Function - Solar: 0
04/11 20:17:29 - Compressor: stopped
04/11 20:17:29 - Function NightReduction: 0
04/11 20:17:29 - SETUP - Sensors (Zone 2): Custom sensor verlopen of afwezig — fallback naar warmtepomp-sensor.
04/11 20:17:29 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature
04/11 20:17:29 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is set to controle water temperature
04/11 20:17:29 - SYSTEM: CCC Zone 2 settings are OK
04/11 20:17:29 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
04/11 20:17:29 - SYSTEM: CCC Zone 1 settings are OK
04/11 20:17:29 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
04/11 20:17:28 - SYSTEM: Flow restart detected. !! Please be aware!! It could take up to 10 minutes befor all values and variables have been received, set and correctly processed
04/11 20:17:28 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
04/11 20:17:04 - SYSTEM: MQTT Broker: Node Red MQTT node connected
04/11 20:17:01 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: UNRESTRICTED
04/11 20:17:01 - SYSTEM: Persistent storage: OK
04/11 20:17:01 - Compressor: stopped
04/11 20:17:01 - Function - Solar: 0
04/11 20:17:01 - SETUP - Sensors (Zone 2): Custom sensor verlopen of afwezig — fallback naar warmtepomp-sensor.
04/11 20:17:01 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature
04/11 20:17:01 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is set to controle water temperature
04/11 20:17:01 - SYSTEM: CCC Zone 2 settings are OK
04/11 20:17:01 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
04/11 20:17:01 - SYSTEM: CCC Zone 1 settings are OK
04/11 20:17:01 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
04/11 20:17:00 - Function SoftStart (Zone 1): SoftStart function end
04/11 20:17:00 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
04/11 20:17:00 - Function NightReduction: 0
04/11 20:17:01 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
04/11 20:17:00 - SYSTEM: Flow restart detected. !! Please be aware!! It could take up to 10 minutes befor all values and variables have been received, set and correctly processed
04/11 20:17:00 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
04/11 20:00:03 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21 °C
04/11 20:00:03 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 21
04/11 19:44:15 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 24.1 to 24.2 °C
04/11 19:25:01 - Function - SoftStart: 1
04/11 19:24:53 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to 4 °C (Room actual: 19.39 °C)
04/11 19:24:53 - Function - RTC (Zone 1): 1
04/11 19:24:47 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 20 to 24.1 °C
04/11 19:24:46 - Function - CCC (Zone 1): 1
04/11 19:09:07 - Powerful mode: Powerful mode has ended
04/11 19:06:33 - Function - SoftStart: 0
04/11 19:06:26 - Function - RTC (Zone 1): 0
04/11 19:06:09 - Function - CCC (Zone 1): 0
04/11 18:42:55 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 22 °C
04/11 18:42:55 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.9 °C
04/11 18:42:55 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.8 °C
04/11 18:42:54 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.7 °C
04/11 18:42:54 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.6 °C
04/11 18:42:54 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.5 °C
04/11 18:42:54 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.4 °C
04/11 18:42:54 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.3 °C
04/11 18:42:53 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.2 °C
04/11 18:42:53 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.1 °C
04/11 18:34:10 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 24 to 24.1 °C
04/11 18:09:30 - MQTT Command: SetPowerfulMode: 2 (function RTC Z1)
04/11 17:57:27 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21 °C
04/11 17:57:26 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.9 °C
04/11 17:57:26 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.8 °C
04/11 17:57:26 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.7 °C
04/11 17:57:25 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 4 °C (Room actual: 18.93 °C)
04/11 17:57:25 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.6 °C
04/11 17:57:25 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.5 °C
04/11 17:57:25 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.4 °C
04/11 17:57:25 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.3 °C
04/11 17:57:24 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.2 °C
04/11 17:57:24 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.1 °C
04/11 17:57:24 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20 °C
04/11 17:57:24 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 19.9 °C
04/11 17:57:24 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 19.8 °C
04/11 17:57:23 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 19.7 °C
04/11 17:57:23 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 18.93 °C)
04/11 17:57:23 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 19.6 °C
04/11 17:00:05 - TOP4_Operating_Mode_State: 0
04/11 17:00:04 - MQTT Command: SetOperationMode: 0 (scheduler)
04/11 17:00:02 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 4 to 1 °C (Room actual: 19.02 °C)
04/11 17:00:02 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 19.5 °C
04/11 17:00:02 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 19.5
04/11 17:00:02 - Scheduler (#3): Stored next operating mode empty. Setting new operating mode to: 0
04/11 17:00:02 - Scheduler (#3): Change operating mode(0)
04/11 16:12:36 - Function SoftStart (Zone 1): SoftStart function end
04/11 16:12:36 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 112 (pump speed)
04/11 16:12:36 - Compressor: stopped
04/11 16:12:36 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 112 (25%) (Low)
04/11 16:12:25 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -4 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 42Hz
04/11 16:12:15 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -5 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 45Hz
04/11 16:10:21 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 15Hz
04/11 16:10:21 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 104 (pump speed)
04/11 16:10:21 - Compressor: running
04/11 16:10:21 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 104 (21%) (HEAT)
04/11 16:07:16 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
04/11 14:24:20 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 3 to 4 °C (Room actual: 19.16 °C)
04/11 14:18:20 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 3 °C (Room actual: 19.76 °C)
04/11 14:12:22 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 2 °C (Room actual: 20.34 °C)
04/11 14:12:22 - SETUP - Sensors (Zone 1): Custom room temperature sensor found
04/11 13:00:02 - Scheduler condition: Inside temperature: 24. Condition: above 21.000001°C. Scheduled action (#2) blocked
04/11 11:38:34 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 24.1 to 24 °C
04/11 11:27:17 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
04/11 10:53:31 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 24.2 to 24.1 °C
04/11 10:04:05 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 24.3 to 24.2 °C
04/11 10:00:02 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21 °C
04/11 10:00:02 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 21
04/11 06:00:02 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 19.5 °C
04/11 06:00:02 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 19.5
04/11 01:03:48 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 112 (pump speed)
04/11 01:03:48 - Function SoftStart (Zone 1): SoftStart function end
04/11 01:03:48 - Compressor: stopped
04/11 01:03:48 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 112 (25%) (Low)
04/11 01:03:36 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 2.7 > 3.7 °C - (STARTUP) Freq: 32Hz
04/11 01:03:18 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 3.7 > 2.7 °C - (STARTUP) Freq: 23Hz
04/11 01:03:06 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 2.7 > 3.7 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz
04/11 01:02:57 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 1.7 > 2.7 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz
04/11 01:02:46 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0.7 > 1.7 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz
04/11 01:02:41 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -0.3 > 0.7 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz
04/11 01:02:36 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -1.3 > -0.3 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz
04/11 01:02:13 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0 > -1.3 °C - (STARTUP) Freq: 15Hz
04/11 01:02:13 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 104 (pump speed)
04/11 01:02:13 - Compressor: running
04/11 01:02:13 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 104 (21%) (HEAT)
04/11 00:58:57 - TOP4_Operating_Mode_State: 4
04/11 00:58:53 - MQTT Command: SetOperationMode: 4
04/11 00:58:53 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 4
04/11 00:57:53 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 49°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 1 minute.
04/11 00:53:57 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 112 (pump speed)
04/11 00:53:57 - Compressor: stopped
04/11 00:53:57 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 112 (25%) (Low)
04/11 00:53:52 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 104 (pump speed)
04/11 00:53:52 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 104 (21%) (HEAT)
04/11 00:53:52 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
04/11 00:00:00 - SYSTEM: Total amount of offline messages today: 1
------------------------------------------------------------------------------------------------
03/11 23:25:32 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 159 (pump speed)
03/11 23:25:32 - Compressor: running
03/11 23:25:32 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 159 (50%) (DHW)
03/11 23:22:27 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
03/11 23:00:02 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 23:00:02 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20 °C
03/11 23:00:02 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 20
03/11 22:44:05 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 24.4 to 24.3 °C
03/11 22:20:43 - MQTT Command: SetHeaterDelayTime: 30
03/11 22:20:38 - MQTT Command: SetHeaterDelayTime: 1
03/11 22:20:37 - MQTT Command: SetHeaterStopDelta: 0
03/11 22:20:33 - MQTT Command: SetHeaterStartDelta: -5 (function RTC Z1)
03/11 22:09:05 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 24.3 to 24.4 °C
03/11 21:53:31 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:53:26 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:48:21 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:48:16 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:42:06 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:42:01 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:37:55 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:37:50 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:36:10 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:36:05 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:34:55 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:34:50 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:34:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:33:55 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:33:40 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:33:35 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:33:20 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:33:15 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:32:20 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:32:15 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:30:30 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:30:25 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:30:15 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:30:05 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:29:50 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:29:40 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:29:15 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:29:10 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:29:05 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:29:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:28:55 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:28:45 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:27:50 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:27:45 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:27:15 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:27:05 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:26:55 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:26:50 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:26:45 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:26:30 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:26:15 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:26:10 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:25:30 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:25:25 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:25:20 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:25:10 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:24:55 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:24:35 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:24:29 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:24:24 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:24:14 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:24:09 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:24:05 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND and used
03/11 21:24:04 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:23:59 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:23:49 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:23:39 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:23:34 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:23:24 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:23:09 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:22:59 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:22:54 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:22:39 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:22:04 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:21:54 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:21:39 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:21:29 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:21:24 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:21:19 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:21:14 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:21:09 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:20:59 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:20:54 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:20:44 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:20:29 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:20:24 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:20:04 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:19:59 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:19:54 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:19:49 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:19:44 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:19:24 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:19:19 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:19:16 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:19:07 - MQTT Command: SetFloorHeatDelta: 3 (GUI)
03/11 21:19:06 - SYSTEM: MQTT Broker: Node Red MQTT node connected
03/11 21:19:04 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: UNRESTRICTED
03/11 21:19:04 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 24.4 to 24.3 °C
03/11 21:19:04 - Compressor: stopped
03/11 21:19:04 - Function - CCC (Zone 2): 0
03/11 21:19:04 - Function - CCC (Zone 1): 1
03/11 21:19:04 - Function SoftStart (Zone 1): SoftStart function end
03/11 21:19:04 - SYSTEM: Persistent storage: OK
03/11 21:19:04 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
03/11 21:19:04 - SETUP - Sensors (Zone 2): Custom sensor verlopen of afwezig — fallback naar warmtepomp-sensor.
03/11 21:19:04 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature
03/11 21:19:04 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is set to controle water temperature
03/11 21:19:04 - SYSTEM: CCC Zone 2 settings are OK
03/11 21:19:04 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
03/11 21:19:04 - SETUP - Sensors (Zone 1): Custom room temperature sensor lost - last value older than 5 hours. Using internal sensor (TOP33)
03/11 21:19:04 - SYSTEM: CCC Zone 1 settings are OK
03/11 21:19:04 - Function - Solar: 0
03/11 21:19:03 - Function NightReduction: 0
03/11 21:19:04 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
03/11 21:19:04 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
03/11 21:19:02 - SYSTEM: Flow restart detected. !! Please be aware!! It could take up to 10 minutes befor all values and variables have been received, set and correctly processed
03/11 21:19:02 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • ercolano
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 15:17
Breadrun schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 21:30:
Beta 3 draait hier nu wel netjes, denk door eigen toedoen dat het fout ging.

@edterbak ik weet niet of die undefined wel eens vaker langs gekomen is?

Heb net wel een voor mij onverklaarbare DHW run gehad. Actual was 52c en toch is hij gaan lopen.

code:
1
2
04/11 20:52:30 - Compressor: running
04/11 20:52:20 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1


Dat is alles wat ik zie daarvoor uren niks in de log.
Niet toevallig de wp uit geweest of van operating mode veranderd tijdens je update en herstel acties ? Als ik me goed herinner gaat er dan altijd een dhw run lopen de eerste keer dat de actual onder het doel valt. Dus als de wp van het stroom is geweest of je switched van heat naar heat+dhw dan zal met dw_sp=53 de eerste dhw run bij 52 plaats vinden. De volgende pas bij delta verschil.
Als je dat niet weet is het een mind-boggeling run .....

Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 8000wp | PHEV


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20:32
ercolano schreef op woensdag 5 november 2025 @ 10:55:
[...]


Niet toevallig de wp uit geweest of van operating mode veranderd tijdens je update en herstel acties ? Als ik me goed herinner gaat er dan altijd een dhw run lopen de eerste keer dat de actual onder het doel valt. Dus als de wp van het stroom is geweest of je switched van heat naar heat+dhw dan zal met dw_sp=53 de eerste dhw run bij 52 plaats vinden. De volgende pas bij delta verschil.
Als je dat niet weet is het een mind-boggeling run .....
Oi, en @Breadrun
Ik zie dat het met mijn quote wat onduidelijk is geworden.
Mijn reactie was op het undefined gedeelte.
Ik kan mij niet herinneren dat ik het stukje over DHW run gelezen heb. Sorry.

Maar dat is idd onverklaarbaar.
De "TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1" regel is er een die ik slechts uitlees ter informatie. het is een top commando. Dus als er geen commando rond die buurt is gegeven via mqtt aan de pomp, dan is het iets dat van binnen uit komt. Daar kan ik helaas weinig over zeggen. Niet veel meer dan dat ik het ook onverklaarbaar vind met een temperatuur van 52C

  • Fantastic_fox
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 19:34
Allen

Is er hier iemand die de node red recentelijk heeft toegevoegd met de heishamon? ik heb dit afgelopen maanden meerder keren geprobeerd maar ik kom er niet uit. ik heb deze proberen te volgen maar dat lukte destijds niet https://github.com/hassio...lob/main/node-red/DOCS.md

En ik heb net zitten zoeken hier maar kan niet echt iets handigs vinden als in een how to?

Ik ben vooral op zoek naar de slowstart functie zodat de stroom pieken niet zo hoog zijn bij aanloop en dat hierdoor de runs wellicht wat langer worden bij relatief hoge buiten temperaturen (of is dit laatste niet het geval?)

Thnk alvast

APS QS1 en Y600 3*340w 38graden en 3*340w 20Graden alles naar het Oosten 92 graden. Zuid set sma sunnyboy 2100b 8*255w 38 graden 178graden zuid || Warmtepomp onder cnstructie Panasonic MDC 9kw j-series enkel radiatoren maar lage temperaturen


  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 19:23
Fantastic_fox schreef op woensdag 5 november 2025 @ 16:58:
Allen

Is er hier iemand die de node red recentelijk heeft toegevoegd met de heishamon? ik heb dit afgelopen maanden meerder keren geprobeerd maar ik kom er niet uit. ik heb deze proberen te volgen maar dat lukte destijds niet https://github.com/hassio...lob/main/node-red/DOCS.md

En ik heb net zitten zoeken hier maar kan niet echt iets handigs vinden als in een how to?

Ik ben vooral op zoek naar de slowstart functie zodat de stroom pieken niet zo hoog zijn bij aanloop en dat hierdoor de runs wellicht wat langer worden bij relatief hoge buiten temperaturen (of is dit laatste niet het geval?)

Thnk alvast
Hoi,

ik loop een beetje tegen hetzelfde probleem aan, alhoewel ik (een deel van) de Node Red installatie op een machine wel werkend heb gekregen.
Als een dergelijke handleiding er niet is wil ik best meeschrijven om er een te maken.

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20:32
Waarop installeer je je Node Red?
In Home Assistant?
Op Linux (VM/Container) met/zonder docker
Op Windows?

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20:32
@hemertje
Jij hebt een hele boel gedocumenteerd weet ik.
Is het een idee als jij je tegen de bovenstaande vraag aan wilt bemoeien?

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 13:38
edterbak schreef op woensdag 5 november 2025 @ 17:19:
@hemertje
Jij hebt een hele boel gedocumenteerd weet ik.
Is het een idee als jij je tegen de bovenstaande vraag aan wilt bemoeien?
Prima, geen probleem

In de download link van je mijn versie van de @edterbak's READ.ME waarin ik dieper ben in gegaan in welke handelingen stap voor stap nodig zijn.

Deze Node-Red flow biedt een krachtige en gebruiksvriendelijke oplossing voor het aansturen en automatiseren van een Panasonic warmtepomp via de Heishamon-module. Het standaard bedieningspaneel van de warmtepomp is vaak beperkt in functies en inzicht in historische data. Dit wordt opgelost door het Node-Red dashboard, waarmee je eenvoudig grafieken, bar-charts en uitgebreide instellingen kunt bekijken.

De installatie vereist drie onderdelen: een werkende Heishamon-module, een MQTT-broker, en een Node-Red installatie. Node-Red kan draaien op uiteenlopende hardware zoals Linux, Raspberry Pi, of in een container. Integratie met Home Assistant is mogelijk, maar de flow functioneert ook volledig zelfstandig, zonder afhankelijkheid van een database of Home Assistant. Het is belangrijk dat in Home Assistant gerelateerde automations zijn uitgeschakeld om conflicten te voorkomen.

Het dashboard bevat een overzicht van de warmtepompstatus, individuele instellingen, en diverse aangepaste functies. Belangrijke modules zijn onder andere WAR (Weer Afhankelijke Regeling), RTC (Ruimte Temperatuur Correctie), SoftStart en SolarDHW. Met WAR wordt de waterinstelling automatisch aangepast op basis van een externe temperatuursensor, terwijl RTC de setpoints verder finetunet op basis van binnentemperatuur. SoftStart zorgt voor een zuinig opstarten van de compressor en SolarDHW maakt slim gebruik van zonne-energie voor het verwarmen van tapwater.

Automatisering verloopt via een flexibele scheduler waarop verschillende acties en voorwaarden ingesteld kunnen worden. Het systeem biedt daarnaast mogelijkheden voor snelle aanpassingen, integratie van externe sensoren en eenvoudig updaten van de flow. Dankzij uitgebreide logging en de mogelijkheden om persoonlijke tabbladen toe te voegen, is het systeem geschikt voor zowel beginnende gebruikers als ervaren installateurs. Door de open structuur is er veel ruimte voor feedback en personalisatie, terwijl de flow gratis beschikbaar is.

Download link:
https://www.swisstransfer...90-49e4-8702-43a8555d0485

This link will expire on 5-12-2025 at 19:28

Wellicht is het een idee om de aanvullende informatie toe te voegen aan de Read.Me?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 19:23
hemertje schreef op woensdag 5 november 2025 @ 19:29:
[...]


Prima, geen probleem

In de download link van je mijn versie van de @edterbak's READ.ME waarin ik dieper ben in gegaan in welke handelingen stap voor stap nodig zijn.

Deze Node-Red flow biedt een krachtige en gebruiksvriendelijke oplossing voor het aansturen en automatiseren van een Panasonic warmtepomp via de Heishamon-module. Het standaard bedieningspaneel van de warmtepomp is vaak beperkt in functies en inzicht in historische data. Dit wordt opgelost door het Node-Red dashboard, waarmee je eenvoudig grafieken, bar-charts en uitgebreide instellingen kunt bekijken.

De installatie vereist drie onderdelen: een werkende Heishamon-module, een MQTT-broker, en een Node-Red installatie. Node-Red kan draaien op uiteenlopende hardware zoals Linux, Raspberry Pi, of in een container. Integratie met Home Assistant is mogelijk, maar de flow functioneert ook volledig zelfstandig, zonder afhankelijkheid van een database of Home Assistant. Het is belangrijk dat in Home Assistant gerelateerde automations zijn uitgeschakeld om conflicten te voorkomen.

Het dashboard bevat een overzicht van de warmtepompstatus, individuele instellingen, en diverse aangepaste functies. Belangrijke modules zijn onder andere WAR (Weer Afhankelijke Regeling), RTC (Ruimte Temperatuur Correctie), SoftStart en SolarDHW. Met WAR wordt de waterinstelling automatisch aangepast op basis van een externe temperatuursensor, terwijl RTC de setpoints verder finetunet op basis van binnentemperatuur. SoftStart zorgt voor een zuinig opstarten van de compressor en SolarDHW maakt slim gebruik van zonne-energie voor het verwarmen van tapwater.

Automatisering verloopt via een flexibele scheduler waarop verschillende acties en voorwaarden ingesteld kunnen worden. Het systeem biedt daarnaast mogelijkheden voor snelle aanpassingen, integratie van externe sensoren en eenvoudig updaten van de flow. Dankzij uitgebreide logging en de mogelijkheden om persoonlijke tabbladen toe te voegen, is het systeem geschikt voor zowel beginnende gebruikers als ervaren installateurs. Door de open structuur is er veel ruimte voor feedback en personalisatie, terwijl de flow gratis beschikbaar is.

Download link:
https://www.swisstransfer...90-49e4-8702-43a8555d0485

This link will expire on 5-12-2025 at 19:28

Wellicht is het een idee om de aanvullende informatie toe te voegen aan de Read.Me?
Super, dank je wel!
Zijn nog wel wat dingetjes de laatste maanden veranderd met name in HA. Je hebt tegenwoordig HACS nodig. Anders krijg je de heishamon code niet.
Met een docker omgeving krijg je nu nooit meer supervisor rechten, en dus geen HACS, geen add-ons etc
De node red dashboard is depreciated en vereist wat geklooi om toch te installeren.
Al dit soort dingen kosten wat tijd om doorheen te komen voor de minder ervaren gebruiker.
Ik kan eventueel mijn ha device nog een keer terug zetten naar factory default om het hele pad door te lopen, als ik eenmaal weet wat ik allemaal moet doen

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 13:38
ik gebruik Home Assistant OS op een servertje samen met oa HACS en Node Red

[ Voor 25% gewijzigd door hemertje op 05-11-2025 19:51 ]

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 19:23
hemertje schreef op woensdag 5 november 2025 @ 19:48:
ik gebruik Home Assistant OS op een servertje samen met oa HACS en Node Red
Ja dat doe ik nu ook. Werkt super fijn.
Ik had ook de terminal nodig om settings.js aan te passen, en influxdb voor grafana, grafana zelf (maar die krijg ik nog niet gekoppeld aan mqtt)
Ik wil influxdb gaan gebruiken voor historische mqtt data, maar weet nog niet wat de juiste conversie tool is. Influx data noemde Telegraf, maar dat is weer niet beschikbaar op HACS of HAOS

  • Breadrun
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 20:13
ercolano schreef op woensdag 5 november 2025 @ 10:55:
[...]


Niet toevallig de wp uit geweest of van operating mode veranderd tijdens je update en herstel acties ? Als ik me goed herinner gaat er dan altijd een dhw run lopen de eerste keer dat de actual onder het doel valt. Dus als de wp van het stroom is geweest of je switched van heat naar heat+dhw dan zal met dw_sp=53 de eerste dhw run bij 52 plaats vinden. De volgende pas bij delta verschil.
Als je dat niet weet is het een mind-boggeling run .....
Ik denk dat het zoiets geweest moet zijn, maar goed verder rustig gedrag vandaag.

  • Breadrun
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 20:13
Ik heb met de softstart toch nog last van korte runs. Ondanks dat mijn lower limit op -3 staat pakt hij toch -5
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k_ZAQgtkSMTw-rgwd_T1vO8Glo0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CN96hNDsuYEsFgNPSumVASSz.png?f=fotoalbum_large

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
06/11 01:06:53 - Compressor: stopped
06/11 01:06:53 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode is already set to level 3
06/11 01:06:53 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 22 (SoftStart)
06/11 01:06:53 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 21 °C. Calculated new setpoint: 22 °C
06/11 01:06:53 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -3.2 > -2.2 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz
06/11 01:06:49 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 21 (SoftStart)
06/11 01:06:49 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 20 °C. Calculated new setpoint: 21 °C
06/11 01:06:49 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -5 > -3.2 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz
06/11 01:05:56 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 20 (SoftStart)
06/11 01:05:56 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 20 °C
06/11 01:05:56 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 23Hz
06/11 01:05:56 - Compressor: running
06/11 01:05:56 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (5 minutes)


Met die -5 klap ik bijna meteen op of onder mijn actual terwijl ik een lower limit correction gebruik van -3.

Nu zie ik in de context store dat hij voor Z2 nog een -5 heeft staan kan het zijn dat hij die gebruikt?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BDBSIkOKwhE1Vkbhq7ag8Aqepho=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/9DuDFKyZV9FxL53Ypkrr8FHN.png?f=user_large

Wanneer Node-RED start met een lege contextstore zoals in mijn geval deze week, worden als ik het goed interpreteer de globale variabelen als volgt geïnitialiseerd:
code:
1
2
var SHIFT_Final_z1 = global.get('SHIFT_Final_z1',"file"); // undefined → wordt 0
var SHIFT_Final_z2 = global.get('SHIFT_Final_z2',"file"); // undefined → wordt -5

Daarna is de berekening als volgt
code:
1
global.set('SHIFT_Final', (SHIFT_Final_z1 + SHIFT_Final_z2) / 2, "file");

Bij een single-zone installatie (TOP94_Zones_State = 0) wordt zone 2 niet gebruikt, dus de waarde SHIFT_Final_z2 = -5 blijft gewoon staan en wordt nooit overschreven volgens mij.

Is het wellicht een idee dit af te vangen voor als iemand maar een van de twee zones gebruikt met iets in de strekking als dit? (zo heb ik het nu zelf staan in Calculate new SP Zone 1 + 2 op regel 168 en 169 en ben daarmee de -5 op Z2 kwijt)
code:
1
2
if (TOP94_Zones_State === 0) { SHIFT_Final_z2 = 0; global.set('SHIFT_Final_z2', 0, 'file'); }
if (TOP94_Zones_State === 1) { SHIFT_Final_z1 = 0; global.set('SHIFT_Final_z1', 0, 'file'); }

  • Brokencore
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 20:32
Breadrun schreef op donderdag 6 november 2025 @ 09:45:
Ik heb met de softstart toch nog last van korte runs. Ondanks dat mijn lower limit op -3 staat pakt hij toch -5
De -5 is hardcoded in phase 1. De instelbare waarde van -3 wordt pas gebruikt zodra de softstart in phase 2 draait.

Probeer eens met catch duration op 85 seconden.

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20:32
Breadrun schreef op donderdag 6 november 2025 @ 09:45:
Ik heb met de softstart toch nog last van korte runs. Ondanks dat mijn lower limit op -3 staat pakt hij toch -5
[Afbeelding]

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
06/11 01:06:53 - Compressor: stopped
06/11 01:06:53 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode is already set to level 3
06/11 01:06:53 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 22 (SoftStart)
06/11 01:06:53 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 21 °C. Calculated new setpoint: 22 °C
06/11 01:06:53 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -3.2 > -2.2 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz
06/11 01:06:49 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 21 (SoftStart)
06/11 01:06:49 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 20 °C. Calculated new setpoint: 21 °C
06/11 01:06:49 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -5 > -3.2 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz
06/11 01:05:56 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 20 (SoftStart)
06/11 01:05:56 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 20 °C
06/11 01:05:56 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 23Hz
06/11 01:05:56 - Compressor: running
06/11 01:05:56 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (5 minutes)


Met die -5 klap ik bijna meteen op of onder mijn actual terwijl ik een lower limit correction gebruik van -3.

Nu zie ik in de context store dat hij voor Z2 nog een -5 heeft staan kan het zijn dat hij die gebruikt?
[Afbeelding]

Wanneer Node-RED start met een lege contextstore zoals in mijn geval deze week, worden als ik het goed interpreteer de globale variabelen als volgt geïnitialiseerd:
code:
1
2
var SHIFT_Final_z1 = global.get('SHIFT_Final_z1',"file"); // undefined → wordt 0
var SHIFT_Final_z2 = global.get('SHIFT_Final_z2',"file"); // undefined → wordt -5

Daarna is de berekening als volgt
code:
1
global.set('SHIFT_Final', (SHIFT_Final_z1 + SHIFT_Final_z2) / 2, "file");

Bij een single-zone installatie (TOP94_Zones_State = 0) wordt zone 2 niet gebruikt, dus de waarde SHIFT_Final_z2 = -5 blijft gewoon staan en wordt nooit overschreven volgens mij.
De waarde -5 voor zone 2 als die niet gebruikt wordt, is prima.
Er staat in [Calculate new SP Zone 1 + 2]:
code:
1
var SHIFT_Final = Math.max(SHIFT_Final_z1, SHIFT_Final_z2)

Waarom zou je het gemiddelde willen nemen? Met welk doel. De functie moet het gewoon goed doen vind ik.
De shift range is van -5 t/m +5.
Indien zone 2 niet gebruikt wordt:
Shift z1 = variabel volgens berekening
Shift z2 = -5
De max is dus altijd de variabele als deze anders is dan die -5 van zone 2.
Als we er voor kiezen om de Shift z2 op 0 te houden, dan is het resultaat ook nooit meer < 0 mogelijk.
Is het wellicht een idee dit af te vangen voor als iemand maar een van de twee zones gebruikt met iets in de strekking als dit? (zo heb ik het nu zelf staan in Calculate new SP Zone 1 + 2 op regel 168 en 169 en ben daarmee de -5 op Z2 kwijt)
code:
1
2
if (TOP94_Zones_State === 0) { SHIFT_Final_z2 = 0; global.set('SHIFT_Final_z2', 0, 'file'); }
if (TOP94_Zones_State === 1) { SHIFT_Final_z1 = 0; global.set('SHIFT_Final_z1', 0, 'file'); }
Als er 2 zones actief zijn, dan moeten deze beiden geset worden.
Stel setpoint zone 1 = 25, zone 2 = 28.
Als er een functie is die hier wat aan wil veranderen (RTC bijvoorbeeld) dan moeten beide setpoints worden herzien en worden geupdate.
De waarde van zone 2 zal in bovenstaande verhaal dominant zijn qua interne logica van de pomp. Die houd dus rekening met 28 C als richt, of in geval met een buffer, dan komt er nog wat bovenop. Dat regelt de pomp zelf, intern wel. Daar maak ik mij in de berekening geen zorgen om.

Je geeft aan dat de softstart korte runs heeft.
Ik zie SetCurve commando's voorbij komen.
Gebruik je compensation curve?
Zo ja, dan even bij het begin beginnen.
Suggestie 1: (compensation curve gebruikers)
Alle functies uit zetten, SoftStart, NightReduciton, RTC en CCC(deze is al uit dan als het goed is)
Als alles uit is, dan de SHIFT op 0 zetten op Home.
Als dat gedaan is naar het CCC tabje gaan, en de gewenste curve programeren >> En [Exporteren] naar de pomp.
Daarna kun je alles weer aan zetten.

Suggestie 2 Ook als je Direct gebruikt
SoftStart functie > Config > Phase 1 (Startup) > Catch duration (sec) op 170 zetten.
Als dat niet werkt;
SoftStart functie > Config > Phase 1 (Startup) > Max temp difference (°C) op -1 zetten

Als bovenstaande allemaal niet werkt, dan moeten we dieper duiken.

Ter informatie;
De "Upperlimit correction" en "Lowerlimit correction" in SoftStart > Config, die staan onder Phase 2 (Stable)
Deze worden ook niet gehonoreerd bij Phase 1 :)
Dus dat het lager komt, gedurende phase 1, dat klopt.

  • brogel
  • Registratie: December 2010
  • Nu online
wat mis ik hier?

Ik heb een systeem met 2 zones met buffer tank.

Als ik in nodeRed bij RTC de kamer temperatuur verhoog duid hij +1 aan. maar als ik dan kijk in HA zie ik dat hij target temp zone 1 aanpast, en niet de outlet target temp.(16u47)
Als ik bijvoorbeeld buffer delta verhoog gaat hij wel de outlet target temp aanpassen (16u50)

Als ik softstart aanzet gaat hij naar +5 bij een run, maar ook dat is op zone 1 target temp. (17u50)
outlet target doet ook een paar aanpassingen maar dan is de outlet al op temperatuur en stopt de compressor.

is dit het juiste gedrag en begrijp ik het dan niet goed? Of is dit nog iets dat ik moet aanpassen voor 2 zones, of kan de node-red hier nog niet goed mee om?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lOWkHCsuAETu8BdrYqnw994XEE4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/G2xTfuzXRHMRv6YqiYjYVpzE.png?f=fotoalbum_large

verder blijft de compressor ook minimum op 30Hz lopen en heeft de softstart functie dus weinig tot geen meerwaarde, veel langer dan 10 minuten duurt een run meestal niet.

[ Voor 20% gewijzigd door brogel op 06-11-2025 18:09 ]

wp:Pana 9H pv: 13.4kWp


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20:32
@brogel
Welke versie flow gebruik je?

  • brogel
  • Registratie: December 2010
  • Nu online
Flow version 25.02 Stable

wp:Pana 9H pv: 13.4kWp


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20:32
Die versie werkt niet met zones en buffer.
Ga naar de beta branch en installeer die.

Ik wil graag jouw ervaring horen hiermee. :)

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20:32
Als het even mee zit, kunnen we deze versie dan snel als stable uitbrengen. Yeaaah

  • Breadrun
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 20:13
edterbak schreef op donderdag 6 november 2025 @ 17:25:
[...]
De waarde -5 voor zone 2 als die niet gebruikt wordt, is prima.
Er staat in [Calculate new SP Zone 1 + 2]:
code:
1
var SHIFT_Final = Math.max(SHIFT_Final_z1, SHIFT_Final_z2)

Waarom zou je het gemiddelde willen nemen? Met welk doel. De functie moet het gewoon goed doen vind ik.
De shift range is van -5 t/m +5.
Indien zone 2 niet gebruikt wordt:
Shift z1 = variabel volgens berekening
Shift z2 = -5
De max is dus altijd de variabele als deze anders is dan die -5 van zone 2.
Als we er voor kiezen om de Shift z2 op 0 te houden, dan is het resultaat ook nooit meer < 0 mogelijk.

[...]


Als er 2 zones actief zijn, dan moeten deze beiden geset worden.
Stel setpoint zone 1 = 25, zone 2 = 28.
Als er een functie is die hier wat aan wil veranderen (RTC bijvoorbeeld) dan moeten beide setpoints worden herzien en worden geupdate.
De waarde van zone 2 zal in bovenstaande verhaal dominant zijn qua interne logica van de pomp. Die houd dus rekening met 28 C als richt, of in geval met een buffer, dan komt er nog wat bovenop. Dat regelt de pomp zelf, intern wel. Daar maak ik mij in de berekening geen zorgen om.

Je geeft aan dat de softstart korte runs heeft.
Ik zie SetCurve commando's voorbij komen.
Gebruik je compensation curve?
Zo ja, dan even bij het begin beginnen.
Suggestie 1: (compensation curve gebruikers)
Alle functies uit zetten, SoftStart, NightReduciton, RTC en CCC(deze is al uit dan als het goed is)
Als alles uit is, dan de SHIFT op 0 zetten op Home.
Als dat gedaan is naar het CCC tabje gaan, en de gewenste curve programeren >> En [Exporteren] naar de pomp.
Daarna kun je alles weer aan zetten.

Suggestie 2 Ook als je Direct gebruikt
SoftStart functie > Config > Phase 1 (Startup) > Catch duration (sec) op 170 zetten.
Als dat niet werkt;
SoftStart functie > Config > Phase 1 (Startup) > Max temp difference (°C) op -1 zetten

Als bovenstaande allemaal niet werkt, dan moeten we dieper duiken.

Ter informatie;
De "Upperlimit correction" en "Lowerlimit correction" in SoftStart > Config, die staan onder Phase 2 (Stable)
Deze worden ook niet gehonoreerd bij Phase 1 :)
Dus dat het lager komt, gedurende phase 1, dat klopt.
Helder, ben gaan zoeken naar een oorzaak en daarna verdwaald in mijn eigen logica geloof ik. Nu ik het terug lees is jouw uitleg een stuk duidelijker 8)7

Ik heb net jouw suggesties doorgevoerd mbt de korte runs. Ik ga het weer een nacht in de gaten houden.

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20:32
Hopen dat het werkt.
Ik weet dat die Max Temperature difference. -2 niet bij iedereen veilig is. Daar lijkt een buiten-temperatuursafhankelijkheid in te zitten. Maar dat is mij niet 100% duidelijk.
Pagina: 1 ... 123 124 Laatste