14 x 450Wp met Enphase, Gasloos met Panasonic Aquarea L-Serie 5kW + 280L Boiler, Zendure SF2400 Pro 11,04kWh
Misschien zeg ik hier iets heel stoms.. sorry als dat zo is. Zou het kunnen dat de copy/paste niet goed is gegaan (ik copy / paste de tekst in node red en is al eens fout gegaan, alsBreadrun schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 07:23:
[...]
Ja had ik al gedaan maar dat helpt niks. Klopt wel dat die twee sliders van night reduction en softstart weg zijn?
De debug geeft helemaal niks stom genoeg.... Heb Chat GPT eens gevraagd en de komt hiermee:
[Afbeelding]
Dat handiger kan dan hoor ik het graag)
14 x 450Wp met Enphase, Gasloos met Panasonic Aquarea L-Serie 5kW + 280L Boiler, Zendure SF2400 Pro 11,04kWh
In het Dashboard - Home, staat er onder warmtepomp wel het correcte setpoint?
edterbak in "Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen"
Klopt niet. Die is verplaatst naar [Home] > [Heat pump] "Custom functions (Multi-Zone)"Breadrun schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 07:23:
[...]
Klopt wel dat die twee sliders van night reduction en softstart weg zijn?
Probeer zo volledig mogelijk de foutmelding door te geven.
Een screenshot en 'hij doet het niet' is niet wat ik nodig heb.
Dus:
- Zie je foutmeldingen in de flow? Die wil ik zien.
- Zie je rare dingen in het dashboard? Dat wil ik zien
- Heb je meldingen in het LOG, die wil ik zien.
- Screenshot van je System > Hardware helpt.
Als de flow niet zijn werk doet, dan toch even terug gaan naar een eerdere versie. Die is A) of nog in je downloads aanwezig of
Nee niks, enkel melding over de tijdzone
:strip_exif()/f/image/FdR2HlKAOkueNc82vQmc1EoT.png?f=user_large)
Zie je rare dingen in het dashboard? Dat wil ik zien
Behalve de undefined waard niks geks:
/f/image/LEdOSY4NfVHWu0CKmpVMnfkE.png?f=fotoalbum_large)
Setpoint zit vast op 29 en veranderd ook niet als ik bijv RTC setpoint flink omhoog gooi:
04/11 09:38:23 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to 5 °C (Room actual: 21.01 °C)
04/11 09:38:23 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 23.2 °C
Hij stuurt geen nieuwe setpoint dan.
Heb je meldingen in het LOG, die wil ik zien.
Dit is de log na een reboot, alles ok:
04/11 09:32:10 - SYSTEM: MQTT Broker: Node Red MQTT node connected
04/11 09:32:09 - MQTT Command: SetFloorHeatDelta: 5 (GUI)
04/11 09:32:07 - SYSTEM: Persistent storage: OK
04/11 09:32:07 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: BLOCK ALL
04/11 09:32:07 - Function - Solar: 0
04/11 09:32:06 - SETUP - Sensors (Zone 2): Custom sensorwaarde ontvangen — overschakeling naar gebruiker-sensor.
04/11 09:32:06 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND and used
04/11 09:32:06 - Function SoftStart (Zone 1): SoftStart function end
04/11 09:32:06 - Compressor: stopped
04/11 09:32:06 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
04/11 09:32:06 - SYSTEM: CCC Zone 2 settings are OK
04/11 09:32:06 - SYSTEM: CCC Zone 1 settings are OK
04/11 09:32:06 - Function NightReduction: 0
04/11 09:32:06 - Function - RTC (Zone 2): 0
04/11 09:32:06 - Function - CCC (Zone 2): 0
04/11 09:32:06 - Function - RTC (Zone 1): 1
04/11 09:32:06 - Function - SoftStart: 0
04/11 09:32:06 - Function - CCC (Zone 1): 1
04/11 09:32:06 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature
04/11 09:32:06 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is set to controle water temperature
04/11 09:32:06 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
Screenshot van je System > Hardware helpt.
/f/image/foshvwc3d9ycysFSlaivf1ig.png?f=fotoalbum_large)
Ik had inmiddels gezien dat de sliders verplaatst zijn
[ Voor 6% gewijzigd door Breadrun op 04-11-2025 11:57 ]
14 x 450Wp met Enphase, Gasloos met Panasonic Aquarea L-Serie 5kW + 280L Boiler, Zendure SF2400 Pro 11,04kWh
1
2
3
4
| var current_sp_z1 = global.get('SP_Final_z1', "file");
var current_sp_z2 = global.get('SP_Final_z2', "file");
if (current_sp_z1 === undefined) { return null; }
if (current_sp_z2 === undefined) { return null; } |
Vervangen voor:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| var current_sp_z1 = global.get('SP_Final_z1', "file");
var current_sp_z2 = global.get('SP_Final_z2', "file");
if (current_sp_z1 === undefined || isNaN(current_sp_z1)) {
current_sp_z1 = global.get('TOP42_Z1_Water_Target_Temp', "file") || 25;
global.set('SP_Final_z1', current_sp_z1, "file");
}
if (current_sp_z2 === undefined || isNaN(current_sp_z2)) {
current_sp_z2 = global.get('TOP43_Z2_Water_Target_Temp', "file") || 25;
global.set('SP_Final_z2', current_sp_z2, "file");
} |
Ik vermoed dat ik met de opshoning gisteren voor het installeren van Beta 3 te rigoureus ben geweest maar het werkt nu wel weer. SP_Final_z1 en SP_Final_z2 zaten niet meer in de contextfile en raakte ik dus return null.
14 x 450Wp met Enphase, Gasloos met Panasonic Aquarea L-Serie 5kW + 280L Boiler, Zendure SF2400 Pro 11,04kWh
hoe deze op te lossen?04node: Panasonic heatpump
msg : error
"Error: getaddrinfo ENOTFOUND x.x.x.x"
de Pump speed staat op 2050 rpm
maar de Frequency is 0Hz
door de RTC tijdelijk te verhogen naar 22GrC probeer ik de temperatuur terug in huis te krijgen
Room actual 19.15 °C
RTC results Current correction +4 °C
gisteravond werd de Zigbee kamer temperatuursensor niet gevonden
vanmiddag was deze ineens beschikbaar, dit heb ik nooit eerder gezien en ervaren
Flow version
25.06 (! Beta 3 !)
04/11 18:42:55 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 22 °C
04/11 18:42:55 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.9 °C
04/11 18:42:55 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.8 °C
04/11 18:42:54 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.7 °C
04/11 18:42:54 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.6 °C
04/11 18:42:54 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.5 °C
04/11 18:42:54 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.4 °C
04/11 18:42:54 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.3 °C
04/11 18:42:53 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.2 °C
04/11 18:42:53 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.1 °C
04/11 18:34:10 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 24 to 24.1 °C
04/11 18:09:30 - MQTT Command: SetPowerfulMode: 2 (function RTC Z1)
04/11 17:57:27 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21 °C
04/11 17:57:26 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.9 °C
04/11 17:57:26 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.8 °C
04/11 17:57:26 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.7 °C
04/11 17:57:25 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 4 °C (Room actual: 18.93 °C)
04/11 17:57:25 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.6 °C
04/11 17:57:25 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.5 °C
04/11 17:57:25 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.4 °C
04/11 17:57:25 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.3 °C
04/11 17:57:24 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.2 °C
04/11 17:57:24 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.1 °C
04/11 17:57:24 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20 °C
04/11 17:57:24 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 19.9 °C
04/11 17:57:24 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 19.8 °C
04/11 17:57:23 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 19.7 °C
04/11 17:57:23 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 18.93 °C)
04/11 17:57:23 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 19.6 °C
04/11 17:00:05 - TOP4_Operating_Mode_State: 0
04/11 17:00:04 - MQTT Command: SetOperationMode: 0 (scheduler)
04/11 17:00:02 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 4 to 1 °C (Room actual: 19.02 °C)
04/11 17:00:02 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 19.5 °C
04/11 17:00:02 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 19.5
04/11 17:00:02 - Scheduler (#3): Stored next operating mode empty. Setting new operating mode to: 0
04/11 17:00:02 - Scheduler (#3): Change operating mode(0)
04/11 16:12:36 - Function SoftStart (Zone 1): SoftStart function end
04/11 16:12:36 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 112 (pump speed)
04/11 16:12:36 - Compressor: stopped
04/11 16:12:36 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 112 (25%) (Low)
04/11 16:12:25 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -4 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 42Hz
04/11 16:12:15 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -5 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 45Hz
04/11 16:10:21 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 15Hz
04/11 16:10:21 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 104 (pump speed)
04/11 16:10:21 - Compressor: running
04/11 16:10:21 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 104 (21%) (HEAT)
04/11 16:07:16 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
04/11 14:24:20 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 3 to 4 °C (Room actual: 19.16 °C)
04/11 14:18:20 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 3 °C (Room actual: 19.76 °C)
04/11 14:12:22 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 2 °C (Room actual: 20.34 °C)
04/11 14:12:22 - SETUP - Sensors (Zone 1): Custom room temperature sensor found
04/11 13:00:02 - Scheduler condition: Inside temperature: 24. Condition: above 21.000001°C. Scheduled action (#2) blocked
04/11 11:38:34 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 24.1 to 24 °C
04/11 11:27:17 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
04/11 10:53:31 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 24.2 to 24.1 °C
04/11 10:04:05 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 24.3 to 24.2 °C
04/11 10:00:02 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21 °C
04/11 10:00:02 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 21
04/11 06:00:02 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 19.5 °C
04/11 06:00:02 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 19.5
04/11 01:03:48 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 112 (pump speed)
04/11 01:03:48 - Function SoftStart (Zone 1): SoftStart function end
04/11 01:03:48 - Compressor: stopped
04/11 01:03:48 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 112 (25%) (Low)
04/11 01:03:36 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 2.7 > 3.7 °C - (STARTUP) Freq: 32Hz
04/11 01:03:18 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 3.7 > 2.7 °C - (STARTUP) Freq: 23Hz
04/11 01:03:06 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 2.7 > 3.7 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz
04/11 01:02:57 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 1.7 > 2.7 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz
04/11 01:02:46 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0.7 > 1.7 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz
04/11 01:02:41 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -0.3 > 0.7 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz
04/11 01:02:36 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -1.3 > -0.3 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz
04/11 01:02:13 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0 > -1.3 °C - (STARTUP) Freq: 15Hz
04/11 01:02:13 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 104 (pump speed)
04/11 01:02:13 - Compressor: running
04/11 01:02:13 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 104 (21%) (HEAT)
04/11 00:58:57 - TOP4_Operating_Mode_State: 4
04/11 00:58:53 - MQTT Command: SetOperationMode: 4
04/11 00:58:53 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 4
04/11 00:57:53 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 49°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 1 minute.
04/11 00:53:57 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 112 (pump speed)
04/11 00:53:57 - Compressor: stopped
04/11 00:53:57 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 112 (25%) (Low)
04/11 00:53:52 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 104 (pump speed)
04/11 00:53:52 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 104 (21%) (HEAT)
04/11 00:53:52 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
04/11 00:00:00 - SYSTEM: Total amount of offline messages today: 1
------------------------------------------------------------------------------------------------
03/11 23:25:32 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 159 (pump speed)
03/11 23:25:32 - Compressor: running
03/11 23:25:32 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 159 (50%) (DHW)
03/11 23:22:27 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
03/11 23:00:02 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 23:00:02 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20 °C
03/11 23:00:02 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 20
03/11 22:44:05 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 24.4 to 24.3 °C
03/11 22:20:43 - MQTT Command: SetHeaterDelayTime: 30
03/11 22:20:38 - MQTT Command: SetHeaterDelayTime: 1
03/11 22:20:37 - MQTT Command: SetHeaterStopDelta: 0
03/11 22:20:33 - MQTT Command: SetHeaterStartDelta: -5 (function RTC Z1)
03/11 22:09:05 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 24.3 to 24.4 °C
03/11 21:53:31 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:53:26 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:48:21 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:48:16 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:42:06 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:42:01 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:37:55 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:37:50 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:36:10 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:36:05 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:34:55 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:34:50 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:34:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:33:55 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:33:40 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:33:35 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:33:20 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:33:15 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:32:20 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:32:15 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:30:30 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:30:25 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:30:15 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:30:05 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:29:50 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:29:40 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:29:15 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:29:10 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:29:05 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:29:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:28:55 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:28:45 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:27:50 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:27:45 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:27:15 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:27:05 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:26:55 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:26:50 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:26:45 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:26:30 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:26:15 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:26:10 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:25:30 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:25:25 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:25:20 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:25:10 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:24:55 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:24:35 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:24:29 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:24:24 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:24:14 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:24:09 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:24:05 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND and used
03/11 21:24:04 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:23:59 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:23:49 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:23:39 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:23:34 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:23:24 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:23:09 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:22:59 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:22:54 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:22:39 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:22:04 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:21:54 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:21:39 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:21:29 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:21:24 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:21:19 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:21:14 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:21:09 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:20:59 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:20:54 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:20:44 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:20:29 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:20:24 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:20:04 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:19:59 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:19:54 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:19:49 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:19:44 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:19:24 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:19:19 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:19:16 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:19:07 - MQTT Command: SetFloorHeatDelta: 3 (GUI)
03/11 21:19:06 - SYSTEM: MQTT Broker: Node Red MQTT node connected
03/11 21:19:04 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: UNRESTRICTED
03/11 21:19:04 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 24.4 to 24.3 °C
03/11 21:19:04 - Compressor: stopped
03/11 21:19:04 - Function - CCC (Zone 2): 0
03/11 21:19:04 - Function - CCC (Zone 1): 1
03/11 21:19:04 - Function SoftStart (Zone 1): SoftStart function end
03/11 21:19:04 - SYSTEM: Persistent storage: OK
03/11 21:19:04 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
03/11 21:19:04 - SETUP - Sensors (Zone 2): Custom sensor verlopen of afwezig — fallback naar warmtepomp-sensor.
03/11 21:19:04 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature
03/11 21:19:04 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is set to controle water temperature
03/11 21:19:04 - SYSTEM: CCC Zone 2 settings are OK
03/11 21:19:04 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
03/11 21:19:04 - SETUP - Sensors (Zone 1): Custom room temperature sensor lost - last value older than 5 hours. Using internal sensor (TOP33)
03/11 21:19:04 - SYSTEM: CCC Zone 1 settings are OK
03/11 21:19:04 - Function - Solar: 0
03/11 21:19:03 - Function NightReduction: 0
03/11 21:19:04 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
03/11 21:19:04 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
03/11 21:19:02 - SYSTEM: Flow restart detected. !! Please be aware!! It could take up to 10 minutes befor all values and variables have been received, set and correctly processed
03/11 21:19:02 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Voor 113% gewijzigd door hemertje op 04-11-2025 18:58 ]
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
In de settings de juiste mqtt broker selecteren en de xxxx versie verwijderen
hoe de watertemperatuur te verhogen?edterbak schreef op maandag 3 november 2025 @ 23:37:
Toggle eens alles uit (de functies CCC, RTC en SoftStart), wacht even 20 seconden
Water temp naar 24C
wacht even .
Hopelijk komt dan de temperatuur terug.
1
2
3
4
5
6
| Flow version 25.06 (! Beta 3 !) 04/11 19:09:07 - Powerful mode: Powerful mode has ended 04/11 19:06:33 - Function - SoftStart: 0 04/11 19:06:26 - Function - RTC (Zone 1): 0 04/11 19:06:09 - Function - CCC (Zone 1): 0 |
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
excuus, ik zie nu dat deze een foutmelding geeft in mijn eigen poging de Heishamon gegevens in een Influxdatabase te stoppen en staat dus los van dat er geen warmte geproduceerd wordtedterbak schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 18:59:
@hemertje
In de settings de juiste mqtt broker selecteren en de xxxx versie verwijderen
/f/image/O3lFDgqCEFrIzi3QZ3FQLVFJ.png?f=fotoalbum_large)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| Flow version 25.06 (! Beta 3 !) 04/11 19:25:01 - Function - SoftStart: 1 04/11 19:24:53 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to 4 °C (Room actual: 19.39 °C) 04/11 19:24:53 - Function - RTC (Zone 1): 1 04/11 19:24:47 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 20 to 24.1 °C 04/11 19:24:46 - Function - CCC (Zone 1): 1 04/11 19:09:07 - Powerful mode: Powerful mode has ended 04/11 19:06:33 - Function - SoftStart: 0 04/11 19:06:26 - Function - RTC (Zone 1): 0 04/11 19:06:09 - Function - CCC (Zone 1): 0 04/11 18:42:55 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 22 °C 04/11 18:42:55 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.9 °C |
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Ik zie 2x het zelfde ip adres
ik vrees dat die er ooit met een update is ingeslopen
ik neem aan dat de broker met aantal 2 verwijdert kan worden
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Maar. Je moet alleen even weten waar deze gebruikt wordt zodat je in die twee nodes even de juiste kunt selecteren.
gisteren had ik hier last van: hemertje in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5"
een zigbee2mqtt probleem dus de zigbee kamer temperatuur sensor werd niet meer gevonden, nooit eerder last van gehad
de variabelen in de broker met aantal 2 was ook aanwezig in de broker met aantal 123:
/f/image/QVAOzzubkmoNJKjcUGuaTC78.png?f=fotoalbum_large)
hoort ie zo te zijn?
/f/image/foEvETwgojHYTwj6gWV6KJz6.png?f=fotoalbum_large)
of hoort de Heishamon er niet in thuis?
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Is Settings - Heat - Heat delta 3GrC wat nieuws?
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Flow version 25.02 Stable
04/11 21:21:44 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
04/11 21:21:44 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 26 °C. Calculated new setpoint: 27 °C
04/11 21:21:44 - Function SoftStart: Correction: -5 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 41Hz
04/11 21:21:01 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (42Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 2/5)
04/11 21:20:51 - Function SoftStart: Correction: -5 > -5 °C - (EVALUATING) Freq: 41Hz
04/11 21:19:25 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor found
04/11 21:19:25 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor not found. Using internal sensor (TOP33)
04/11 21:18:15 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
04/11 21:18:15 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 27 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
04/11 21:18:15 - Function SoftStart: Correction: -4 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 42Hz
04/11 21:18:04 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
04/11 21:18:04 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 26 °C. Calculated new setpoint: 27 °C
04/11 21:18:04 - Function SoftStart: Correction: -5 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 42Hz
04/11 21:17:50 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (46Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 1/5)
04/11 21:17:50 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
04/11 21:17:50 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
04/11 21:17:45 - Function SoftStart: Correction: -6 > -5 °C - (EVALUATING) Freq: 45Hz
04/11 21:17:40 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
04/11 21:17:40 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 26 °C. Calculated new setpoint: 25 °C
04/11 21:17:40 - Function SoftStart: Correction: -5 > -6 °C - (EVALUATING) Freq: 45Hz
04/11 21:15:41 - MQTT Command: SetHeaterDelayTime: 30
04/11 21:15:34 - MQTT Command: SetHeaterStopDelta: 0
04/11 21:15:31 - MQTT Command: SetHeaterStartDelta: -5
04/11 21:14:44 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
04/11 21:14:44 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
04/11 21:14:40 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 104 (pump speed)
04/11 21:14:40 - Function SoftStart: Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 15Hz
04/11 21:14:40 - Compressor: running
04/11 21:14:40 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 104 (21%) (HEAT)
04/11 21:14:34 - Function - WAR: 1
04/11 21:14:29 - SYSTEM: MQTT Broker: Node Red MQTT node connected
04/11 21:14:30 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
04/11 21:14:27 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
04/11 21:14:27 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 21 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
04/11 21:14:27 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
04/11 21:14:27 - MQTT Command: SetCurves: target: 22
04/11 21:14:27 - Function SoftStart: SoftStart function end
04/11 21:14:27 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: UNRESTRICTED
04/11 21:14:27 - Function WAR: Setpoint change: From 20 to 26.5 °C
04/11 21:14:27 - Compressor: stopped
04/11 21:14:27 - Function - Solar: 0
04/11 21:14:27 - Function NightReduction: 0
04/11 21:14:27 - SYSTEM: Persistent storage: OK
04/11 21:14:27 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature
04/11 21:14:27 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is set to controle water temperature
04/11 21:14:27 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
04/11 21:14:27 - SYSTEM: WAR settings OK
04/11 21:14:27 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
04/11 21:14:25 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
@edterbak ik weet niet of die undefined wel eens vaker langs gekomen is?
Heb net wel een voor mij onverklaarbare DHW run gehad. Actual was 52c en toch is hij gaan lopen.
1
2
| 04/11 20:52:30 - Compressor: running 04/11 20:52:20 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1 |
Dat is alles wat ik zie daarvoor uren niks in de log.
14 x 450Wp met Enphase, Gasloos met Panasonic Aquarea L-Serie 5kW + 280L Boiler, Zendure SF2400 Pro 11,04kWh
Ja, zo nu en dan komt zoiets voorbij. Maar het isnooit exact de zelfde. Altijd weer ergens anders dat ik iets over het hoofd heb gezien.Breadrun schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 21:30:
Beta 3 draait hier nu wel netjes, denk door eigen toedoen dat het fout ging.
@edterbak ik weet niet of die undefined wel eens vaker langs gekomen is?
Heb net wel een voor mij onverklaarbare DHW run gehad. Actual was 52c en toch is hij gaan lopen.
code:
1 2 04/11 20:52:30 - Compressor: running 04/11 20:52:20 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
Dat is alles wat ik zie daarvoor uren niks in de log.
Maar nu met Beta 3, daar ben jij voorlopig de enige die dit gedeeld heeft. Ik hoop stiekum een foutje van jou natuurlijk, want dat betekent dat ik het niet fout heb gedaan
Maar, ik kijk er evengoed naar nu
Ik denk dat je gelijk hebt. Er stond als de SP_Final_zx onbekend is, dan gelijk > "return null". Dus hij wordt vervolgens nooit elders ge-set.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| var current_sp_z1 = global.get('SP_Final_z1', "file");
if (current_sp_z1 === undefined || isNaN(current_sp_z1)) {
current_sp_z1 = global.get('TOP42_Z1_Water_Target_Temp', "file") || 20;
global.set('SP_Final_z1', current_sp_z1, "file");
}
var current_sp_z2 = global.get('SP_Final_z2', "file");
if (current_sp_z2 === undefined || isNaN(current_sp_z2)) {
current_sp_z2 = global.get('TOP43_Z2_Water_Target_Temp', "file") || 20;
global.set('SP_Final_z2', current_sp_z2, "file");
} |
Ik heb hem nu bewust geset naar 20. Dat is het laagste getal mogelijk. De volgende keer dat de berekening gedaan wordt, gaat hij wel verder met de berekening.
[ Voor 44% gewijzigd door edterbak op 04-11-2025 22:40 ]
14 x 450Wp met Enphase, Gasloos met Panasonic Aquarea L-Serie 5kW + 280L Boiler, Zendure SF2400 Pro 11,04kWh
wel een goede benadering. Ik verander alleen die 25 naar 20.
En nette code.
Jazeker. Ik kan altijd hulp gebruiken hoor. Sta open voor suggesties. altijd.
Daar heb ik ook baat bij.
Ik denk dat mensen die van eerdere beta's versies komen, geen issue zien.
Mensen die van versies daarvoor komen, hier tegenaan kunnen lopen.
Ik zal wel gelijk de update pushen naar github
[ Voor 112% gewijzigd door edterbak op 04-11-2025 22:44 ]
Nieuwe versie beschikbaar
Link: https://github.com/edterb...n_control/tree/25.06-BETAChanges:
- Fix SP_Final: Initial calculation did not resolve. Resulting in no mqtt commands being sent to set heat. If you do not experience issues with Beta 3, you do not need to update. Thanks to Breadrun @ Tweakers.net for the good suggestion.
Als je geen issues hebt met Beta 3, dan hoef je niet te updaten.
[ Voor 27% gewijzigd door edterbak op 04-11-2025 22:56 ]
Ed, ter info, voor wat het waard ishemertje schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 21:22:
Ed, ik heb 25.02 terug gezet en gelijk weer actie in de Pana
[...]
wellicht kan je er nog wat inzichten uit halen?
/f/image/LHSoLprHyKtsq0SDtRqsocYy.png?f=fotoalbum_large)
04/11 23:00:25 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
04/11 23:00:25 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 20
04/11 22:59:17 - Function WAR: Setpoint change: From 26.4 to 26.3 °C
04/11 22:54:25 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
04/11 22:54:25 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 29 °C. Calculated new setpoint: 28 °C
04/11 22:54:25 - Function RTC: Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 19.47 °C)
04/11 22:44:25 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
04/11 22:44:25 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 28 °C. Calculated new setpoint: 29 °C
04/11 22:44:25 - Function RTC: Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 19.39 °C)
04/11 22:39:25 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
04/11 22:39:25 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 29 °C. Calculated new setpoint: 28 °C
04/11 22:39:25 - Function RTC: Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 19.41 °C)
04/11 22:29:25 - Function WAR: Setpoint change: From 26.5 to 26.4 °C
04/11 21:45:32 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
04/11 21:45:32 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 28 °C. Calculated new setpoint: 29 °C
04/11 21:45:32 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 33Hz
04/11 21:44:13 - Function WAR: Setpoint change: From 26.6 to 26.5 °C
04/11 21:39:12 - Function WAR: Setpoint change: From 26.5 to 26.6 °C
04/11 21:33:43 - Function SoftStart: --> Pump relaxing took too long... (38Hz) Continuing with Phase 2. (Count: 5/5. Resetting counter)
04/11 21:33:33 - Function SoftStart: Correction: -1 > -1 °C - (EVALUATING) Freq: 37Hz
04/11 21:31:16 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
04/11 21:31:16 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 29 °C. Calculated new setpoint: 28 °C
04/11 21:31:16 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 37Hz
04/11 21:30:49 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
04/11 21:30:49 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 28 °C. Calculated new setpoint: 29 °C
04/11 21:30:49 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 41Hz
04/11 21:30:33 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (42Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 5/5)
04/11 21:30:22 - Function SoftStart: Correction: -1 > -1 °C - (EVALUATING) Freq: 41Hz
04/11 21:27:22 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (41Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 4/5)
04/11 21:27:12 - Function SoftStart: Correction: -1 > -1 °C - (EVALUATING) Freq: 41Hz
04/11 21:26:34 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
04/11 21:26:34 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 27 °C. Calculated new setpoint: 28 °C
04/11 21:26:34 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 41Hz
04/11 21:24:25 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
04/11 21:24:25 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 27 °C
04/11 21:24:25 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND and used
04/11 21:24:15 - Function SoftStart: Correction: -4 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 41Hz
04/11 21:24:12 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (41Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 3/5)
04/11 21:24:11 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
04/11 21:24:11 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 27 °C. Calculated new setpoint: 25 °C
04/11 21:24:11 - Function RTC: Correction change: From 4 to 2 °C (Room actual: 19.2 °C)
04/11 21:24:01 - Function SoftStart: Correction: -4 > -4 °C - (EVALUATING) Freq: 41Hz
04/11 21:21:44 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
04/11 21:21:44 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 26 °C. Calculated new setpoint: 27 °C
04/11 21:21:44 - Function SoftStart: Correction: -5 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 41Hz
04/11 21:21:01 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (42Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 2/5)
04/11 21:20:51 - Function SoftStart: Correction: -5 > -5 °C - (EVALUATING) Freq: 41Hz
04/11 21:19:25 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor found
04/11 21:19:25 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor not found. Using internal sensor (TOP33)
04/11 21:18:15 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
04/11 21:18:15 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 27 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
04/11 21:18:15 - Function SoftStart: Correction: -4 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 42Hz
04/11 21:18:04 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
04/11 21:18:04 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 26 °C. Calculated new setpoint: 27 °C
04/11 21:18:04 - Function SoftStart: Correction: -5 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 42Hz
04/11 21:17:50 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (46Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 1/5)
04/11 21:17:50 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
04/11 21:17:50 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
04/11 21:17:45 - Function SoftStart: Correction: -6 > -5 °C - (EVALUATING) Freq: 45Hz
04/11 21:17:40 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
04/11 21:17:40 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 26 °C. Calculated new setpoint: 25 °C
04/11 21:17:40 - Function SoftStart: Correction: -5 > -6 °C - (EVALUATING) Freq: 45Hz
04/11 21:15:41 - MQTT Command: SetHeaterDelayTime: 30
04/11 21:15:34 - MQTT Command: SetHeaterStopDelta: 0
04/11 21:15:31 - MQTT Command: SetHeaterStartDelta: -5
04/11 21:14:44 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
04/11 21:14:44 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
04/11 21:14:40 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 104 (pump speed)
04/11 21:14:40 - Function SoftStart: Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 15Hz
04/11 21:14:40 - Compressor: running
04/11 21:14:40 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 104 (21%) (HEAT)
04/11 21:14:34 - Function - WAR: 1
04/11 21:14:29 - SYSTEM: MQTT Broker: Node Red MQTT node connected
04/11 21:14:30 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
04/11 21:14:27 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
04/11 21:14:27 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 21 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
04/11 21:14:27 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
04/11 21:14:27 - MQTT Command: SetCurves: target: 22
04/11 21:14:27 - Function SoftStart: SoftStart function end
04/11 21:14:27 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: UNRESTRICTED
04/11 21:14:27 - Function WAR: Setpoint change: From 20 to 26.5 °C
04/11 21:14:27 - Compressor: stopped
04/11 21:14:27 - Function - Solar: 0
04/11 21:14:27 - Function NightReduction: 0
04/11 21:14:27 - SYSTEM: Persistent storage: OK
04/11 21:14:27 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature
04/11 21:14:27 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is set to controle water temperature
04/11 21:14:27 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
04/11 21:14:27 - SYSTEM: WAR settings OK
04/11 21:14:27 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
04/11 21:14:25 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
04/11 20:55:55 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 115 (pump speed)
04/11 20:55:55 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 115 (27%) (Low)
04/11 20:55:34 - MQTT Command: SetHeaterStopDelta: 0
04/11 20:54:49 - MQTT Command: SetHeaterDelayTime: 30
04/11 20:54:41 - MQTT Command: SetHeaterStopDelta: -5
04/11 20:54:39 - MQTT Command: SetHeaterStartDelta: -5
04/11 20:53:47 - MQTT Command: SetFloorHeatDelta: 5 (GUI)
04/11 20:44:09 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 24.2 to 24.3 °C
04/11 20:22:31 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND and used
04/11 20:18:33 - MQTT Command: SetFloorHeatDelta: 3 (function RTC Z1)
04/11 20:18:30 - Function - CCC (Zone 2): 0
04/11 20:18:30 - Function - CCC (Zone 1): 1
04/11 20:17:32 - SYSTEM: MQTT Broker: Node Red MQTT node connected
04/11 20:17:31 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
04/11 20:17:29 - SYSTEM: Persistent storage: OK
04/11 20:17:29 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: UNRESTRICTED
04/11 20:17:29 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
04/11 20:17:29 - Function SoftStart (Zone 1): SoftStart function end
04/11 20:17:29 - Function - Solar: 0
04/11 20:17:29 - Compressor: stopped
04/11 20:17:29 - Function NightReduction: 0
04/11 20:17:29 - SETUP - Sensors (Zone 2): Custom sensor verlopen of afwezig — fallback naar warmtepomp-sensor.
04/11 20:17:29 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature
04/11 20:17:29 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is set to controle water temperature
04/11 20:17:29 - SYSTEM: CCC Zone 2 settings are OK
04/11 20:17:29 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
04/11 20:17:29 - SYSTEM: CCC Zone 1 settings are OK
04/11 20:17:29 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
04/11 20:17:28 - SYSTEM: Flow restart detected. !! Please be aware!! It could take up to 10 minutes befor all values and variables have been received, set and correctly processed
04/11 20:17:28 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
04/11 20:17:04 - SYSTEM: MQTT Broker: Node Red MQTT node connected
04/11 20:17:01 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: UNRESTRICTED
04/11 20:17:01 - SYSTEM: Persistent storage: OK
04/11 20:17:01 - Compressor: stopped
04/11 20:17:01 - Function - Solar: 0
04/11 20:17:01 - SETUP - Sensors (Zone 2): Custom sensor verlopen of afwezig — fallback naar warmtepomp-sensor.
04/11 20:17:01 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature
04/11 20:17:01 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is set to controle water temperature
04/11 20:17:01 - SYSTEM: CCC Zone 2 settings are OK
04/11 20:17:01 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
04/11 20:17:01 - SYSTEM: CCC Zone 1 settings are OK
04/11 20:17:01 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
04/11 20:17:00 - Function SoftStart (Zone 1): SoftStart function end
04/11 20:17:00 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
04/11 20:17:00 - Function NightReduction: 0
04/11 20:17:01 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
04/11 20:17:00 - SYSTEM: Flow restart detected. !! Please be aware!! It could take up to 10 minutes befor all values and variables have been received, set and correctly processed
04/11 20:17:00 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
04/11 20:00:03 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21 °C
04/11 20:00:03 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 21
04/11 19:44:15 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 24.1 to 24.2 °C
04/11 19:25:01 - Function - SoftStart: 1
04/11 19:24:53 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to 4 °C (Room actual: 19.39 °C)
04/11 19:24:53 - Function - RTC (Zone 1): 1
04/11 19:24:47 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 20 to 24.1 °C
04/11 19:24:46 - Function - CCC (Zone 1): 1
04/11 19:09:07 - Powerful mode: Powerful mode has ended
04/11 19:06:33 - Function - SoftStart: 0
04/11 19:06:26 - Function - RTC (Zone 1): 0
04/11 19:06:09 - Function - CCC (Zone 1): 0
04/11 18:42:55 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 22 °C
04/11 18:42:55 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.9 °C
04/11 18:42:55 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.8 °C
04/11 18:42:54 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.7 °C
04/11 18:42:54 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.6 °C
04/11 18:42:54 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.5 °C
04/11 18:42:54 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.4 °C
04/11 18:42:54 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.3 °C
04/11 18:42:53 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.2 °C
04/11 18:42:53 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21.1 °C
04/11 18:34:10 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 24 to 24.1 °C
04/11 18:09:30 - MQTT Command: SetPowerfulMode: 2 (function RTC Z1)
04/11 17:57:27 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21 °C
04/11 17:57:26 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.9 °C
04/11 17:57:26 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.8 °C
04/11 17:57:26 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.7 °C
04/11 17:57:25 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 4 °C (Room actual: 18.93 °C)
04/11 17:57:25 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.6 °C
04/11 17:57:25 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.5 °C
04/11 17:57:25 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.4 °C
04/11 17:57:25 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.3 °C
04/11 17:57:24 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.2 °C
04/11 17:57:24 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20.1 °C
04/11 17:57:24 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20 °C
04/11 17:57:24 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 19.9 °C
04/11 17:57:24 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 19.8 °C
04/11 17:57:23 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 19.7 °C
04/11 17:57:23 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 18.93 °C)
04/11 17:57:23 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 19.6 °C
04/11 17:00:05 - TOP4_Operating_Mode_State: 0
04/11 17:00:04 - MQTT Command: SetOperationMode: 0 (scheduler)
04/11 17:00:02 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 4 to 1 °C (Room actual: 19.02 °C)
04/11 17:00:02 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 19.5 °C
04/11 17:00:02 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 19.5
04/11 17:00:02 - Scheduler (#3): Stored next operating mode empty. Setting new operating mode to: 0
04/11 17:00:02 - Scheduler (#3): Change operating mode(0)
04/11 16:12:36 - Function SoftStart (Zone 1): SoftStart function end
04/11 16:12:36 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 112 (pump speed)
04/11 16:12:36 - Compressor: stopped
04/11 16:12:36 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 112 (25%) (Low)
04/11 16:12:25 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -4 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 42Hz
04/11 16:12:15 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -5 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 45Hz
04/11 16:10:21 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 15Hz
04/11 16:10:21 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 104 (pump speed)
04/11 16:10:21 - Compressor: running
04/11 16:10:21 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 104 (21%) (HEAT)
04/11 16:07:16 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
04/11 14:24:20 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 3 to 4 °C (Room actual: 19.16 °C)
04/11 14:18:20 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 2 to 3 °C (Room actual: 19.76 °C)
04/11 14:12:22 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 2 °C (Room actual: 20.34 °C)
04/11 14:12:22 - SETUP - Sensors (Zone 1): Custom room temperature sensor found
04/11 13:00:02 - Scheduler condition: Inside temperature: 24. Condition: above 21.000001°C. Scheduled action (#2) blocked
04/11 11:38:34 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 24.1 to 24 °C
04/11 11:27:17 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
04/11 10:53:31 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 24.2 to 24.1 °C
04/11 10:04:05 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 24.3 to 24.2 °C
04/11 10:00:02 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 21 °C
04/11 10:00:02 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 21
04/11 06:00:02 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 19.5 °C
04/11 06:00:02 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 19.5
04/11 01:03:48 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 112 (pump speed)
04/11 01:03:48 - Function SoftStart (Zone 1): SoftStart function end
04/11 01:03:48 - Compressor: stopped
04/11 01:03:48 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 112 (25%) (Low)
04/11 01:03:36 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 2.7 > 3.7 °C - (STARTUP) Freq: 32Hz
04/11 01:03:18 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 3.7 > 2.7 °C - (STARTUP) Freq: 23Hz
04/11 01:03:06 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 2.7 > 3.7 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz
04/11 01:02:57 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 1.7 > 2.7 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz
04/11 01:02:46 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0.7 > 1.7 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz
04/11 01:02:41 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -0.3 > 0.7 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz
04/11 01:02:36 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -1.3 > -0.3 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz
04/11 01:02:13 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0 > -1.3 °C - (STARTUP) Freq: 15Hz
04/11 01:02:13 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 104 (pump speed)
04/11 01:02:13 - Compressor: running
04/11 01:02:13 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 104 (21%) (HEAT)
04/11 00:58:57 - TOP4_Operating_Mode_State: 4
04/11 00:58:53 - MQTT Command: SetOperationMode: 4
04/11 00:58:53 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 4
04/11 00:57:53 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 49°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 1 minute.
04/11 00:53:57 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 112 (pump speed)
04/11 00:53:57 - Compressor: stopped
04/11 00:53:57 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 112 (25%) (Low)
04/11 00:53:52 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 104 (pump speed)
04/11 00:53:52 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 104 (21%) (HEAT)
04/11 00:53:52 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
04/11 00:00:00 - SYSTEM: Total amount of offline messages today: 1
------------------------------------------------------------------------------------------------
03/11 23:25:32 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 159 (pump speed)
03/11 23:25:32 - Compressor: running
03/11 23:25:32 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 159 (50%) (DHW)
03/11 23:22:27 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
03/11 23:00:02 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 23:00:02 - RTC: Room 1 setpoint changed to: 20 °C
03/11 23:00:02 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 20
03/11 22:44:05 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 24.4 to 24.3 °C
03/11 22:20:43 - MQTT Command: SetHeaterDelayTime: 30
03/11 22:20:38 - MQTT Command: SetHeaterDelayTime: 1
03/11 22:20:37 - MQTT Command: SetHeaterStopDelta: 0
03/11 22:20:33 - MQTT Command: SetHeaterStartDelta: -5 (function RTC Z1)
03/11 22:09:05 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 24.3 to 24.4 °C
03/11 21:53:31 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:53:26 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:48:21 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:48:16 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:42:06 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:42:01 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:37:55 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:37:50 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:36:10 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:36:05 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:34:55 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:34:50 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:34:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:33:55 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:33:40 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:33:35 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:33:20 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:33:15 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:32:20 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:32:15 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:30:30 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:30:25 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:30:15 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:30:05 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:29:50 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:29:40 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:29:15 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:29:10 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:29:05 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:29:00 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:28:55 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:28:45 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:27:50 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:27:45 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:27:15 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:27:05 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:26:55 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:26:50 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:26:45 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:26:30 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:26:15 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:26:10 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:25:30 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:25:25 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:25:20 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:25:10 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:24:55 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:24:35 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:24:29 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:24:24 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:24:14 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:24:09 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:24:05 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND and used
03/11 21:24:04 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:23:59 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:23:49 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:23:39 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:23:34 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:23:24 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:23:09 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:22:59 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:22:54 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:22:39 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:22:04 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:21:54 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:21:39 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:21:29 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:21:24 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:21:19 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:21:14 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:21:09 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:20:59 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:20:54 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:20:44 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:20:29 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:20:24 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:20:04 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:19:59 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:19:54 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:19:49 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:19:44 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:19:24 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:19:19 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 22 °C)
03/11 21:19:16 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/11 21:19:07 - MQTT Command: SetFloorHeatDelta: 3 (GUI)
03/11 21:19:06 - SYSTEM: MQTT Broker: Node Red MQTT node connected
03/11 21:19:04 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: UNRESTRICTED
03/11 21:19:04 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 24.4 to 24.3 °C
03/11 21:19:04 - Compressor: stopped
03/11 21:19:04 - Function - CCC (Zone 2): 0
03/11 21:19:04 - Function - CCC (Zone 1): 1
03/11 21:19:04 - Function SoftStart (Zone 1): SoftStart function end
03/11 21:19:04 - SYSTEM: Persistent storage: OK
03/11 21:19:04 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
03/11 21:19:04 - SETUP - Sensors (Zone 2): Custom sensor verlopen of afwezig — fallback naar warmtepomp-sensor.
03/11 21:19:04 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature
03/11 21:19:04 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is set to controle water temperature
03/11 21:19:04 - SYSTEM: CCC Zone 2 settings are OK
03/11 21:19:04 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
03/11 21:19:04 - SETUP - Sensors (Zone 1): Custom room temperature sensor lost - last value older than 5 hours. Using internal sensor (TOP33)
03/11 21:19:04 - SYSTEM: CCC Zone 1 settings are OK
03/11 21:19:04 - Function - Solar: 0
03/11 21:19:03 - Function NightReduction: 0
03/11 21:19:04 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
03/11 21:19:04 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
03/11 21:19:02 - SYSTEM: Flow restart detected. !! Please be aware!! It could take up to 10 minutes befor all values and variables have been received, set and correctly processed
03/11 21:19:02 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Niet toevallig de wp uit geweest of van operating mode veranderd tijdens je update en herstel acties ? Als ik me goed herinner gaat er dan altijd een dhw run lopen de eerste keer dat de actual onder het doel valt. Dus als de wp van het stroom is geweest of je switched van heat naar heat+dhw dan zal met dw_sp=53 de eerste dhw run bij 52 plaats vinden. De volgende pas bij delta verschil.Breadrun schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 21:30:
Beta 3 draait hier nu wel netjes, denk door eigen toedoen dat het fout ging.
@edterbak ik weet niet of die undefined wel eens vaker langs gekomen is?
Heb net wel een voor mij onverklaarbare DHW run gehad. Actual was 52c en toch is hij gaan lopen.
code:
1 2 04/11 20:52:30 - Compressor: running 04/11 20:52:20 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
Dat is alles wat ik zie daarvoor uren niks in de log.
Als je dat niet weet is het een mind-boggeling run .....
Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 10Kwp |
Oi, en @Breadrunercolano schreef op woensdag 5 november 2025 @ 10:55:
[...]
Niet toevallig de wp uit geweest of van operating mode veranderd tijdens je update en herstel acties ? Als ik me goed herinner gaat er dan altijd een dhw run lopen de eerste keer dat de actual onder het doel valt. Dus als de wp van het stroom is geweest of je switched van heat naar heat+dhw dan zal met dw_sp=53 de eerste dhw run bij 52 plaats vinden. De volgende pas bij delta verschil.
Als je dat niet weet is het een mind-boggeling run .....
Ik zie dat het met mijn quote wat onduidelijk is geworden.
Mijn reactie was op het undefined gedeelte.
Ik kan mij niet herinneren dat ik het stukje over DHW run gelezen heb. Sorry.
Maar dat is idd onverklaarbaar.
De "TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1" regel is er een die ik slechts uitlees ter informatie. het is een top commando. Dus als er geen commando rond die buurt is gegeven via mqtt aan de pomp, dan is het iets dat van binnen uit komt. Daar kan ik helaas weinig over zeggen. Niet veel meer dan dat ik het ook onverklaarbaar vind met een temperatuur van 52C
Is er hier iemand die de node red recentelijk heeft toegevoegd met de heishamon? ik heb dit afgelopen maanden meerder keren geprobeerd maar ik kom er niet uit. ik heb deze proberen te volgen maar dat lukte destijds niet https://github.com/hassio...lob/main/node-red/DOCS.md
En ik heb net zitten zoeken hier maar kan niet echt iets handigs vinden als in een how to?
Ik ben vooral op zoek naar de slowstart functie zodat de stroom pieken niet zo hoog zijn bij aanloop en dat hierdoor de runs wellicht wat langer worden bij relatief hoge buiten temperaturen (of is dit laatste niet het geval?)
Thnk alvast
APS QS1 en Y600 3*340w 38graden en 3*340w 20Graden alles naar het Oosten 92 graden. Zuid set sma sunnyboy 2100b 8*255w 38 graden 178graden zuid || Warmtepomp Panasonic MDC 9kw j-series enkel radiatoren maar lage temperaturen
Hoi,Fantastic_fox schreef op woensdag 5 november 2025 @ 16:58:
Allen
Is er hier iemand die de node red recentelijk heeft toegevoegd met de heishamon? ik heb dit afgelopen maanden meerder keren geprobeerd maar ik kom er niet uit. ik heb deze proberen te volgen maar dat lukte destijds niet https://github.com/hassio...lob/main/node-red/DOCS.md
En ik heb net zitten zoeken hier maar kan niet echt iets handigs vinden als in een how to?
Ik ben vooral op zoek naar de slowstart functie zodat de stroom pieken niet zo hoog zijn bij aanloop en dat hierdoor de runs wellicht wat langer worden bij relatief hoge buiten temperaturen (of is dit laatste niet het geval?)
Thnk alvast
ik loop een beetje tegen hetzelfde probleem aan, alhoewel ik (een deel van) de Node Red installatie op een machine wel werkend heb gekregen.
Als een dergelijke handleiding er niet is wil ik best meeschrijven om er een te maken.
In Home Assistant?
Op Linux (VM/Container) met/zonder docker
Op Windows?
Jij hebt een hele boel gedocumenteerd weet ik.
Is het een idee als jij je tegen de bovenstaande vraag aan wilt bemoeien?
YouTube: Beginners Guide to Node-RED in Home Assistant
YouTube: Node Red for Beginners - 2021 Edition (Using Home Assistant)
YouTube: Getting started using Node RED with Home assistant
Prima, geen probleemedterbak schreef op woensdag 5 november 2025 @ 17:19:
@hemertje
Jij hebt een hele boel gedocumenteerd weet ik.
Is het een idee als jij je tegen de bovenstaande vraag aan wilt bemoeien?
In de download link van je mijn versie van de @edterbak's READ.ME waarin ik dieper ben in gegaan in welke handelingen stap voor stap nodig zijn.
Deze Node-Red flow biedt een krachtige en gebruiksvriendelijke oplossing voor het aansturen en automatiseren van een Panasonic warmtepomp via de Heishamon-module. Het standaard bedieningspaneel van de warmtepomp is vaak beperkt in functies en inzicht in historische data. Dit wordt opgelost door het Node-Red dashboard, waarmee je eenvoudig grafieken, bar-charts en uitgebreide instellingen kunt bekijken.
De installatie vereist drie onderdelen: een werkende Heishamon-module, een MQTT-broker, en een Node-Red installatie. Node-Red kan draaien op uiteenlopende hardware zoals Linux, Raspberry Pi, of in een container. Integratie met Home Assistant is mogelijk, maar de flow functioneert ook volledig zelfstandig, zonder afhankelijkheid van een database of Home Assistant. Het is belangrijk dat in Home Assistant gerelateerde automations zijn uitgeschakeld om conflicten te voorkomen.
Het dashboard bevat een overzicht van de warmtepompstatus, individuele instellingen, en diverse aangepaste functies. Belangrijke modules zijn onder andere WAR (Weer Afhankelijke Regeling), RTC (Ruimte Temperatuur Correctie), SoftStart en SolarDHW. Met WAR wordt de waterinstelling automatisch aangepast op basis van een externe temperatuursensor, terwijl RTC de setpoints verder finetunet op basis van binnentemperatuur. SoftStart zorgt voor een zuinig opstarten van de compressor en SolarDHW maakt slim gebruik van zonne-energie voor het verwarmen van tapwater.
Automatisering verloopt via een flexibele scheduler waarop verschillende acties en voorwaarden ingesteld kunnen worden. Het systeem biedt daarnaast mogelijkheden voor snelle aanpassingen, integratie van externe sensoren en eenvoudig updaten van de flow. Dankzij uitgebreide logging en de mogelijkheden om persoonlijke tabbladen toe te voegen, is het systeem geschikt voor zowel beginnende gebruikers als ervaren installateurs. Door de open structuur is er veel ruimte voor feedback en personalisatie, terwijl de flow gratis beschikbaar is.
Download link:
https://www.swisstransfer...90-49e4-8702-43a8555d0485
This link will expire on 5-12-2025 at 19:28
Wellicht is het een idee om de aanvullende informatie toe te voegen aan de Read.Me?
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Super, dank je wel!hemertje schreef op woensdag 5 november 2025 @ 19:29:
[...]
Prima, geen probleem
In de download link van je mijn versie van de @edterbak's READ.ME waarin ik dieper ben in gegaan in welke handelingen stap voor stap nodig zijn.
Deze Node-Red flow biedt een krachtige en gebruiksvriendelijke oplossing voor het aansturen en automatiseren van een Panasonic warmtepomp via de Heishamon-module. Het standaard bedieningspaneel van de warmtepomp is vaak beperkt in functies en inzicht in historische data. Dit wordt opgelost door het Node-Red dashboard, waarmee je eenvoudig grafieken, bar-charts en uitgebreide instellingen kunt bekijken.
De installatie vereist drie onderdelen: een werkende Heishamon-module, een MQTT-broker, en een Node-Red installatie. Node-Red kan draaien op uiteenlopende hardware zoals Linux, Raspberry Pi, of in een container. Integratie met Home Assistant is mogelijk, maar de flow functioneert ook volledig zelfstandig, zonder afhankelijkheid van een database of Home Assistant. Het is belangrijk dat in Home Assistant gerelateerde automations zijn uitgeschakeld om conflicten te voorkomen.
Het dashboard bevat een overzicht van de warmtepompstatus, individuele instellingen, en diverse aangepaste functies. Belangrijke modules zijn onder andere WAR (Weer Afhankelijke Regeling), RTC (Ruimte Temperatuur Correctie), SoftStart en SolarDHW. Met WAR wordt de waterinstelling automatisch aangepast op basis van een externe temperatuursensor, terwijl RTC de setpoints verder finetunet op basis van binnentemperatuur. SoftStart zorgt voor een zuinig opstarten van de compressor en SolarDHW maakt slim gebruik van zonne-energie voor het verwarmen van tapwater.
Automatisering verloopt via een flexibele scheduler waarop verschillende acties en voorwaarden ingesteld kunnen worden. Het systeem biedt daarnaast mogelijkheden voor snelle aanpassingen, integratie van externe sensoren en eenvoudig updaten van de flow. Dankzij uitgebreide logging en de mogelijkheden om persoonlijke tabbladen toe te voegen, is het systeem geschikt voor zowel beginnende gebruikers als ervaren installateurs. Door de open structuur is er veel ruimte voor feedback en personalisatie, terwijl de flow gratis beschikbaar is.
Download link:
https://www.swisstransfer...90-49e4-8702-43a8555d0485
This link will expire on 5-12-2025 at 19:28
Wellicht is het een idee om de aanvullende informatie toe te voegen aan de Read.Me?
Zijn nog wel wat dingetjes de laatste maanden veranderd met name in HA. Je hebt tegenwoordig HACS nodig. Anders krijg je de heishamon code niet.
Met een docker omgeving krijg je nu nooit meer supervisor rechten, en dus geen HACS, geen add-ons etc
De node red dashboard is depreciated en vereist wat geklooi om toch te installeren.
Al dit soort dingen kosten wat tijd om doorheen te komen voor de minder ervaren gebruiker.
Ik kan eventueel mijn ha device nog een keer terug zetten naar factory default om het hele pad door te lopen, als ik eenmaal weet wat ik allemaal moet doen
[ Voor 25% gewijzigd door hemertje op 05-11-2025 19:51 ]
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Ja dat doe ik nu ook. Werkt super fijn.hemertje schreef op woensdag 5 november 2025 @ 19:48:
ik gebruik Home Assistant OS op een servertje samen met oa HACS en Node Red
Ik had ook de terminal nodig om settings.js aan te passen, en influxdb voor grafana, grafana zelf (maar die krijg ik nog niet gekoppeld aan mqtt)
Ik wil influxdb gaan gebruiken voor historische mqtt data, maar weet nog niet wat de juiste conversie tool is. Influx data noemde Telegraf, maar dat is weer niet beschikbaar op HACS of HAOS
Ik denk dat het zoiets geweest moet zijn, maar goed verder rustig gedrag vandaag.ercolano schreef op woensdag 5 november 2025 @ 10:55:
[...]
Niet toevallig de wp uit geweest of van operating mode veranderd tijdens je update en herstel acties ? Als ik me goed herinner gaat er dan altijd een dhw run lopen de eerste keer dat de actual onder het doel valt. Dus als de wp van het stroom is geweest of je switched van heat naar heat+dhw dan zal met dw_sp=53 de eerste dhw run bij 52 plaats vinden. De volgende pas bij delta verschil.
Als je dat niet weet is het een mind-boggeling run .....
14 x 450Wp met Enphase, Gasloos met Panasonic Aquarea L-Serie 5kW + 280L Boiler, Zendure SF2400 Pro 11,04kWh
/f/image/CN96hNDsuYEsFgNPSumVASSz.png?f=fotoalbum_large)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| 06/11 01:06:53 - Compressor: stopped 06/11 01:06:53 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode is already set to level 3 06/11 01:06:53 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 22 (SoftStart) 06/11 01:06:53 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 21 °C. Calculated new setpoint: 22 °C 06/11 01:06:53 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -3.2 > -2.2 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz 06/11 01:06:49 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 21 (SoftStart) 06/11 01:06:49 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 20 °C. Calculated new setpoint: 21 °C 06/11 01:06:49 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -5 > -3.2 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz 06/11 01:05:56 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 20 (SoftStart) 06/11 01:05:56 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 20 °C 06/11 01:05:56 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 23Hz 06/11 01:05:56 - Compressor: running 06/11 01:05:56 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (5 minutes) |
Met die -5 klap ik bijna meteen op of onder mijn actual terwijl ik een lower limit correction gebruik van -3.
Nu zie ik in de context store dat hij voor Z2 nog een -5 heeft staan kan het zijn dat hij die gebruikt?
:strip_exif()/f/image/9DuDFKyZV9FxL53Ypkrr8FHN.png?f=user_large)
Wanneer Node-RED start met een lege contextstore zoals in mijn geval deze week, worden als ik het goed interpreteer de globale variabelen als volgt geïnitialiseerd:
1
2
| var SHIFT_Final_z1 = global.get('SHIFT_Final_z1',"file"); // undefined → wordt 0
var SHIFT_Final_z2 = global.get('SHIFT_Final_z2',"file"); // undefined → wordt -5 |
Daarna is de berekening als volgt
1
| global.set('SHIFT_Final', (SHIFT_Final_z1 + SHIFT_Final_z2) / 2, "file"); |
Bij een single-zone installatie (TOP94_Zones_State = 0) wordt zone 2 niet gebruikt, dus de waarde SHIFT_Final_z2 = -5 blijft gewoon staan en wordt nooit overschreven volgens mij.
Is het wellicht een idee dit af te vangen voor als iemand maar een van de twee zones gebruikt met iets in de strekking als dit? (zo heb ik het nu zelf staan in Calculate new SP Zone 1 + 2 op regel 168 en 169 en ben daarmee de -5 op Z2 kwijt)
1
2
| if (TOP94_Zones_State === 0) { SHIFT_Final_z2 = 0; global.set('SHIFT_Final_z2', 0, 'file'); }
if (TOP94_Zones_State === 1) { SHIFT_Final_z1 = 0; global.set('SHIFT_Final_z1', 0, 'file'); } |
14 x 450Wp met Enphase, Gasloos met Panasonic Aquarea L-Serie 5kW + 280L Boiler, Zendure SF2400 Pro 11,04kWh
De -5 is hardcoded in phase 1. De instelbare waarde van -3 wordt pas gebruikt zodra de softstart in phase 2 draait.Breadrun schreef op donderdag 6 november 2025 @ 09:45:
Ik heb met de softstart toch nog last van korte runs. Ondanks dat mijn lower limit op -3 staat pakt hij toch -5
Probeer eens met catch duration op 85 seconden.
De waarde -5 voor zone 2 als die niet gebruikt wordt, is prima.Breadrun schreef op donderdag 6 november 2025 @ 09:45:
Ik heb met de softstart toch nog last van korte runs. Ondanks dat mijn lower limit op -3 staat pakt hij toch -5
[Afbeelding]
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 06/11 01:06:53 - Compressor: stopped 06/11 01:06:53 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode is already set to level 3 06/11 01:06:53 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 22 (SoftStart) 06/11 01:06:53 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 21 °C. Calculated new setpoint: 22 °C 06/11 01:06:53 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -3.2 > -2.2 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz 06/11 01:06:49 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 21 (SoftStart) 06/11 01:06:49 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 20 °C. Calculated new setpoint: 21 °C 06/11 01:06:49 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -5 > -3.2 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz 06/11 01:05:56 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 20 (SoftStart) 06/11 01:05:56 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 20 °C 06/11 01:05:56 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 23Hz 06/11 01:05:56 - Compressor: running 06/11 01:05:56 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (5 minutes)
Met die -5 klap ik bijna meteen op of onder mijn actual terwijl ik een lower limit correction gebruik van -3.
Nu zie ik in de context store dat hij voor Z2 nog een -5 heeft staan kan het zijn dat hij die gebruikt?
[Afbeelding]
Wanneer Node-RED start met een lege contextstore zoals in mijn geval deze week, worden als ik het goed interpreteer de globale variabelen als volgt geïnitialiseerd:
code:
1 2var SHIFT_Final_z1 = global.get('SHIFT_Final_z1',"file"); // undefined → wordt 0 var SHIFT_Final_z2 = global.get('SHIFT_Final_z2',"file"); // undefined → wordt -5
Daarna is de berekening als volgt
code:
1global.set('SHIFT_Final', (SHIFT_Final_z1 + SHIFT_Final_z2) / 2, "file");
Bij een single-zone installatie (TOP94_Zones_State = 0) wordt zone 2 niet gebruikt, dus de waarde SHIFT_Final_z2 = -5 blijft gewoon staan en wordt nooit overschreven volgens mij.
Er staat in [Calculate new SP Zone 1 + 2]:
1
| var SHIFT_Final = Math.max(SHIFT_Final_z1, SHIFT_Final_z2) |
Waarom zou je het gemiddelde willen nemen? Met welk doel. De functie moet het gewoon goed doen vind ik.
De shift range is van -5 t/m +5.
Indien zone 2 niet gebruikt wordt:
Shift z1 = variabel volgens berekening
Shift z2 = -5
De max is dus altijd de variabele als deze anders is dan die -5 van zone 2.
Als we er voor kiezen om de Shift z2 op 0 te houden, dan is het resultaat ook nooit meer < 0 mogelijk.
Als er 2 zones actief zijn, dan moeten deze beiden geset worden.Is het wellicht een idee dit af te vangen voor als iemand maar een van de twee zones gebruikt met iets in de strekking als dit? (zo heb ik het nu zelf staan in Calculate new SP Zone 1 + 2 op regel 168 en 169 en ben daarmee de -5 op Z2 kwijt)
code:
1 2if (TOP94_Zones_State === 0) { SHIFT_Final_z2 = 0; global.set('SHIFT_Final_z2', 0, 'file'); } if (TOP94_Zones_State === 1) { SHIFT_Final_z1 = 0; global.set('SHIFT_Final_z1', 0, 'file'); }
Stel setpoint zone 1 = 25, zone 2 = 28.
Als er een functie is die hier wat aan wil veranderen (RTC bijvoorbeeld) dan moeten beide setpoints worden herzien en worden geupdate.
De waarde van zone 2 zal in bovenstaande verhaal dominant zijn qua interne logica van de pomp. Die houd dus rekening met 28 C als richt, of in geval met een buffer, dan komt er nog wat bovenop. Dat regelt de pomp zelf, intern wel. Daar maak ik mij in de berekening geen zorgen om.
Je geeft aan dat de softstart korte runs heeft.
Ik zie SetCurve commando's voorbij komen.
Gebruik je compensation curve?
Zo ja, dan even bij het begin beginnen.
Suggestie 1: (compensation curve gebruikers)
Alle functies uit zetten, SoftStart, NightReduciton, RTC en CCC(deze is al uit dan als het goed is)
Als alles uit is, dan de SHIFT op 0 zetten op Home.
Als dat gedaan is naar het CCC tabje gaan, en de gewenste curve programeren >> En [Exporteren] naar de pomp.
Daarna kun je alles weer aan zetten.
Suggestie 2 Ook als je Direct gebruikt
SoftStart functie > Config > Phase 1 (Startup) > Catch duration (sec) op 170 zetten.
Als dat niet werkt;
SoftStart functie > Config > Phase 1 (Startup) > Max temp difference (°C) op -1 zetten
Als bovenstaande allemaal niet werkt, dan moeten we dieper duiken.
Ter informatie;
De "Upperlimit correction" en "Lowerlimit correction" in SoftStart > Config, die staan onder Phase 2 (Stable)
Deze worden ook niet gehonoreerd bij Phase 1
Dus dat het lager komt, gedurende phase 1, dat klopt.
Ik heb een systeem met 2 zones met buffer tank.
Als ik in nodeRed bij RTC de kamer temperatuur verhoog duid hij +1 aan. maar als ik dan kijk in HA zie ik dat hij target temp zone 1 aanpast, en niet de outlet target temp.(16u47)
Als ik bijvoorbeeld buffer delta verhoog gaat hij wel de outlet target temp aanpassen (16u50)
Als ik softstart aanzet gaat hij naar +5 bij een run, maar ook dat is op zone 1 target temp. (17u50)
outlet target doet ook een paar aanpassingen maar dan is de outlet al op temperatuur en stopt de compressor.
is dit het juiste gedrag en begrijp ik het dan niet goed? Of is dit nog iets dat ik moet aanpassen voor 2 zones, of kan de node-red hier nog niet goed mee om?
/f/image/G2xTfuzXRHMRv6YqiYjYVpzE.png?f=fotoalbum_large)
verder blijft de compressor ook minimum op 30Hz lopen en heeft de softstart functie dus weinig tot geen meerwaarde, veel langer dan 10 minuten duurt een run meestal niet.
[ Voor 20% gewijzigd door brogel op 06-11-2025 18:09 ]
wp:Pana 9H pv: 13.4kWp
Die versie werkt niet met zones en buffer.
Ga naar de beta branch en installeer die.
Ik wil graag jouw ervaring horen hiermee.
Helder, ben gaan zoeken naar een oorzaak en daarna verdwaald in mijn eigen logica geloof ik. Nu ik het terug lees is jouw uitleg een stuk duidelijkeredterbak schreef op donderdag 6 november 2025 @ 17:25:
[...]
De waarde -5 voor zone 2 als die niet gebruikt wordt, is prima.
Er staat in [Calculate new SP Zone 1 + 2]:
code:
1 var SHIFT_Final = Math.max(SHIFT_Final_z1, SHIFT_Final_z2)
Waarom zou je het gemiddelde willen nemen? Met welk doel. De functie moet het gewoon goed doen vind ik.
De shift range is van -5 t/m +5.
Indien zone 2 niet gebruikt wordt:
Shift z1 = variabel volgens berekening
Shift z2 = -5
De max is dus altijd de variabele als deze anders is dan die -5 van zone 2.
Als we er voor kiezen om de Shift z2 op 0 te houden, dan is het resultaat ook nooit meer < 0 mogelijk.
[...]
Als er 2 zones actief zijn, dan moeten deze beiden geset worden.
Stel setpoint zone 1 = 25, zone 2 = 28.
Als er een functie is die hier wat aan wil veranderen (RTC bijvoorbeeld) dan moeten beide setpoints worden herzien en worden geupdate.
De waarde van zone 2 zal in bovenstaande verhaal dominant zijn qua interne logica van de pomp. Die houd dus rekening met 28 C als richt, of in geval met een buffer, dan komt er nog wat bovenop. Dat regelt de pomp zelf, intern wel. Daar maak ik mij in de berekening geen zorgen om.
Je geeft aan dat de softstart korte runs heeft.
Ik zie SetCurve commando's voorbij komen.
Gebruik je compensation curve?
Zo ja, dan even bij het begin beginnen.
Suggestie 1: (compensation curve gebruikers)
Alle functies uit zetten, SoftStart, NightReduciton, RTC en CCC(deze is al uit dan als het goed is)
Als alles uit is, dan de SHIFT op 0 zetten op Home.
Als dat gedaan is naar het CCC tabje gaan, en de gewenste curve programeren >> En [Exporteren] naar de pomp.
Daarna kun je alles weer aan zetten.
Suggestie 2 Ook als je Direct gebruikt
SoftStart functie > Config > Phase 1 (Startup) > Catch duration (sec) op 170 zetten.
Als dat niet werkt;
SoftStart functie > Config > Phase 1 (Startup) > Max temp difference (°C) op -1 zetten
Als bovenstaande allemaal niet werkt, dan moeten we dieper duiken.
Ter informatie;
De "Upperlimit correction" en "Lowerlimit correction" in SoftStart > Config, die staan onder Phase 2 (Stable)
Deze worden ook niet gehonoreerd bij Phase 1
Dus dat het lager komt, gedurende phase 1, dat klopt.
Ik heb net jouw suggesties doorgevoerd mbt de korte runs. Ik ga het weer een nacht in de gaten houden.
14 x 450Wp met Enphase, Gasloos met Panasonic Aquarea L-Serie 5kW + 280L Boiler, Zendure SF2400 Pro 11,04kWh
Ik weet dat die Max Temperature difference. -2 niet bij iedereen veilig is. Daar lijkt een buiten-temperatuursafhankelijkheid in te zitten. Maar dat is mij niet 100% duidelijk.
hi Edterbak (whats in a name)edterbak schreef op donderdag 6 november 2025 @ 19:05:
Als het even mee zit, kunnen we deze versie dan snel als stable uitbrengen. Yeaaah
heb de laatste beta geinstalleerd.
Mijn eerste observatie: als hij zone 2 aanpast volgt de outlet target, maar als hij zone1 aanpast doet outlet target niets.
verder als ik met RTC speel:
Als hij in zone2 +2 graden zegt zie ik in HA ook effectief 2graden hoger
Als hij in zone1 +2 graden zegt ziek ik in HA maar een aanpassing van 1 graad
begrijp ook niet waarom dat hij bij softstart een setpoint van 22gr heeft staan.
Laat maar weten als ik iets kan doen
Hoop dat je wat kan met onderstaande:
/f/image/FniNPGSUybcEyARNuEa8eGTF.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/gQeiI0C0vxBeRzyv55ALox3M.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/P1y0bk3X9wDSW37BuRqahBtL.png?f=fotoalbum_large)
wp:Pana 9H pv: 13.4kWp
Maar ik merk nu dat er bijvoorbeeld nog wel data van afgelopen dagen staat bij graaddagen en op andere grafieken. is dit een probleem?
indien echt nodig kan ik de nodered container wel weggooien en volledig opnieuw installeren. Maar dat is natuurlijk wel iets meer gedoe want dan moet ik ook HA terug instellen in nodered en de andere add-ons weer installeren
wp:Pana 9H pv: 13.4kWp
Had je dit gedaan zo?
'Step 1: Make sure you have ALL functions disabled. Corrections should be 0 (zero)';
'Step 2: Go to CCC tab and set your desired profile';
'Step 3: Press [Export]'
'Step 4: Continue setting up the pump'
Maar, ik zie wel een complicatie. Ik heb totaal geen rekening gehouden met dit scenario.
Ik denk dat hier het probleem in kan zitten.
Je hebt 2 verschillende instellingen qua zone control
zone 1 thermostaat, zone 2 water.
Het kan zijn dat het hier fout gaat.
Om te testen of dat het is, kun je dan zone 1 ook op water zetten?
Het is op zich niet heel anders dan thermostaat
Kun je ook kijken in de flow-editor, naar de (global) context store.brogel schreef op donderdag 6 november 2025 @ 20:55:
[...]
hi Edterbak (whats in a name)
heb de laatste beta geinstalleerd.
Mijn eerste observatie: als hij zone 2 aanpast volgt de outlet target, maar als hij zone1 aanpast doet outlet target niets.
verder als ik met RTC speel:
Als hij in zone2 +2 graden zegt zie ik in HA ook effectief 2graden hoger
Als hij in zone1 +2 graden zegt ziek ik in HA maar een aanpassing van 1 graad
begrijp ook niet waarom dat hij bij softstart een setpoint van 22gr heeft staan.
Laat maar weten als ik iets kan doen
Hoop dat je wat kan met onderstaande:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Ik wil graag weten wat alle variabelen voor waarden hebben;
SHIFT_Final
SHIFT_Final_z1
SHIFT_Final_z2
SP_Final
SP_Final_z1
SP_Final_z2
Zijn de z1 en z2 getallen daar correct?
zone 1 via set16 (setcurve)
zone 2 via set7
Ik ben erg benieuwd naar de volledige 'dump' in heishamon.
Kun je de volledige tabel met tops, naam en waarde hier plakken?
very interesting
[ Voor 3% gewijzigd door edterbak op 06-11-2025 22:17 ]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
| Topic Name Value Description TOP0 Heatpump_State 0 Off TOP1 Pump_Flow 22.69 l/min TOP2 Force_DHW_State 0 Disabled TOP3 Quiet_Mode_Schedule 0 Disabled TOP4 Operating_Mode_State 0 Heat TOP5 Main_Inlet_Temp 23.25 °C TOP6 Main_Outlet_Temp 23.5 °C TOP7 Main_Target_Temp 33 °C TOP8 Compressor_Freq 0 Hz TOP9 DHW_Target_Temp 44 °C TOP10 DHW_Temp 62 °C TOP11 Operations_Hours 2432 hours TOP12 Operations_Counter 6761 count TOP13 Main_Schedule_State 0 Disabled TOP14 Outside_Temp 11 °C TOP15 Heat_Power_Production 0 Watt TOP16 Heat_Power_Consumption 0 Watt TOP17 Powerful_Mode_Time 0 Off TOP18 Quiet_Mode_Level 0 Off TOP19 Holiday_Mode_State 0 Off TOP20 ThreeWay_Valve_State 0 Room TOP21 Outside_Pipe_Temp 10 °C TOP22 DHW_Heat_Delta -8 K TOP23 Heat_Delta 4 K TOP24 Cool_Delta 4 K TOP25 DHW_Holiday_Shift_Temp -15 K TOP26 Defrosting_State 0 Disabled TOP27 Z1_Heat_Request_Temp 0 °C TOP28 Z1_Cool_Request_Temp 0 °C TOP29 Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp 33 °C TOP30 Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp 24 °C TOP31 Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15 °C TOP32 Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp -9 °C TOP33 Room_Thermostat_Temp 17 °C TOP34 Z2_Heat_Request_Temp 1 °C TOP35 Z2_Cool_Request_Temp 20 °C TOP36 Z1_Water_Temp 22 °C TOP37 Z2_Water_Temp 21 °C TOP38 Cool_Power_Production 0 Watt TOP39 Cool_Power_Consumption 0 Watt TOP40 DHW_Power_Production 0 Watt TOP41 DHW_Power_Consumption 0 Watt TOP42 Z1_Water_Target_Temp 26 °C TOP43 Z2_Water_Target_Temp 23 °C TOP44 Error No error Error TOP45 Room_Holiday_Shift_Temp -15 K TOP46 Buffer_Temp 25 °C TOP47 Solar_Temp -78 °C TOP48 Pool_Temp -78 °C TOP49 Main_Hex_Outlet_Temp 23 °C TOP50 Discharge_Temp 29 °C TOP51 Inside_Pipe_Temp 21 °C TOP52 Defrost_Temp 10 °C TOP53 Eva_Outlet_Temp 15 °C TOP54 Bypass_Outlet_Temp -31 °C TOP55 Ipm_Temp 22 °C TOP56 Z1_Temp 22 °C TOP57 Z2_Temp 21 °C TOP58 DHW_Heater_State 1 Free TOP59 Room_Heater_State 0 Blocked TOP60 Internal_Heater_State 0 Inactive TOP61 External_Heater_State 0 Inactive TOP62 Fan1_Motor_Speed 0 r/min TOP63 Fan2_Motor_Speed 0 r/min TOP64 High_Pressure 10.2 Kgf/cm2 TOP65 Pump_Speed 2200 r/min TOP66 Low_Pressure 0 Kgf/cm2 TOP67 Compressor_Current 0 Ampere TOP68 Force_Heater_State 0 Inactive TOP69 Sterilization_State 0 Inactive TOP70 Sterilization_Temp 60 °C TOP71 Sterilization_Max_Time 20 Minutes TOP72 Z1_Cool_Curve_Target_High_Temp 20 °C TOP73 Z1_Cool_Curve_Target_Low_Temp 10 °C TOP74 Z1_Cool_Curve_Outside_High_Temp 16 °C TOP75 Z1_Cool_Curve_Outside_Low_Temp 21 °C TOP76 Heating_Mode 0 Comp. Curve TOP77 Heating_Off_Outdoor_Temp 22 °C TOP78 Heater_On_Outdoor_Temp -5 °C TOP79 Heat_To_Cool_Temp 15 °C TOP80 Cool_To_Heat_Temp 10 °C TOP81 Cooling_Mode 1 Direct TOP82 Z2_Heat_Curve_Target_High_Temp 28 °C TOP83 Z2_Heat_Curve_Target_Low_Temp 20 °C TOP84 Z2_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15 °C TOP85 Z2_Heat_Curve_Outside_Low_Temp -9 °C TOP86 Z2_Cool_Curve_Target_High_Temp 20 °C TOP87 Z2_Cool_Curve_Target_Low_Temp 10 °C TOP88 Z2_Cool_Curve_Outside_High_Temp 21 °C TOP89 Z2_Cool_Curve_Outside_Low_Temp 21 °C TOP90 Room_Heater_Operations_Hours 0 hours TOP91 DHW_Heater_Operations_Hours 143 hours TOP92 Heat_Pump_Model E2 CF 0C 88 05 12 D0 0C 97 05 Model TOP93 Pump_Duty 98 Duty TOP94 Zones_State 2 Zone1 and zone2 active TOP95 Max_Pump_Duty 98 Duty TOP96 Heater_Delay_Time -1 Minutes TOP97 Heater_Start_Delta -128 K TOP98 Heater_Stop_Delta -128 K TOP99 Buffer_Installed 1 Enabled TOP100 DHW_Installed 1 Enabled TOP101 Solar_Mode 0 Disabled TOP102 Solar_On_Delta 10 K TOP103 Solar_Off_Delta 5 K TOP104 Solar_Frost_Protection 5 °C TOP105 Solar_High_Limit 80 °C TOP106 Pump_Flowrate_Mode -1 unknown TOP107 Liquid_Type 0 Water TOP108 Alt_External_Sensor 0 Disabled TOP109 Anti_Freeze_Mode 1 Enabled TOP110 Optional_PCB 1 Enabled TOP111 Z1_Sensor_Settings 1 External Thermostat TOP112 Z2_Sensor_Settings 0 Water Temperature TOP113 Buffer_Tank_Delta 5 K TOP114 External_Pad_Heater 0 Disabled TOP115 Water_Pressure -0.02 Bar TOP116 Second_Inlet_Temp -128 °C TOP117 Economizer_Outlet_Temp -128 °C TOP118 Second_Room_Thermostat_Temp -128 °C TOP119 External_Control 0 Disabled TOP120 External_Heat_Cool_Control 0 Disabled TOP121 External_Error_Signal 0 Disabled TOP122 External_Compressor_Control 0 Disabled TOP123 Z2_Pump_State 0 Off TOP124 Z1_Pump_State 0 Off TOP125 TwoWay_Valve_State 0 Cool TOP126 ThreeWay_Valve_State2 0 Room TOP127 Z1_Valve_PID 0 % TOP128 Z2_Valve_PID 0 % TOP129 Bivalent_Control 0 Disabled TOP130 Bivalent_Mode 0 Alternative TOP131 Bivalent_Start_Temp -5 °C TOP132 Bivalent_Advanced_Heat 0 Disabled TOP133 Bivalent_Advanced_DHW 0 Disabled TOP134 Bivalent_Advanced_Start_Temp -8 °C TOP135 Bivalent_Advanced_Stop_Temp -2 °C TOP136 Bivalent_Advanced_Start_Delay 30 Minutes TOP137 Bivalent_Advanced_Stop_Delay 30 Minutes TOP138 Bivalent_Advanced_DHW_Delay 30 Minutes |
in deze link vind je:
de originele dumps
de dumps nadat ik Z1 en Z2 op water heb staan. ik ben omgeschakeld rond 9u35.
https://limewire.com/d/FXomH#uxGYCjtNqA
In eerste instantie lijkt dit iets anders te reageren maar de frequency blijft op 30 hz hangen.
/f/image/xxFZrq3BPq2sA8YaXc7Vvg6i.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 8% gewijzigd door brogel op 07-11-2025 09:58 ]
wp:Pana 9H pv: 13.4kWp
Ik zie geen hele rare dingen.
Als je softstart uit zet. Wat gebeurt er dan?
Gaat de frequentie dan nog veel verder omhoog? Ik ben wel nieuwsgierig naar het gedrag zonder sofstart.
Als we dat weten dan is de vergelijking wat duidelijker of er iets mis is of niet
/f/image/J9yn2v3fwDKqdOLszr0INCnY.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/cyU8e8rdhVuV68w2sabJEWqC.png?f=fotoalbum_large)
deze laatste (kortere) cycle is gedaan zonder softstart. Verschil in outlet temp is denk ik door buitentemperatuur verschil.
Zoals je ziet start hij hoger en gaat dan naar 30Hz. beide met en zonder softstart blijft hij op de 30hz hangen.
Bij de vorige cycle zag ik wel dat de target temp een stuk hoger ging zonder dat de freq zakt.
wp:Pana 9H pv: 13.4kWp
Phase 1 offset heb ik wel op -3 gezet en jouw softstart advies overgenomen. Lijkt nu mooi te draaien.edterbak schreef op donderdag 6 november 2025 @ 20:15:
Hopen dat het werkt.
Ik weet dat die Max Temperature difference. -2 niet bij iedereen veilig is. Daar lijkt een buiten-temperatuursafhankelijkheid in te zitten. Maar dat is mij niet 100% duidelijk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
| 07/11 09:39:35 - Function SoftStart (Zone 1): SoftStart function end 07/11 09:39:35 - MQTT Command: SetQuietMode: 3 (SoftStart Quietmode) 07/11 09:39:35 - Compressor: stopped 07/11 09:39:35 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode set to level 3 for next run 07/11 09:36:27 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 23 (SP Calculation) 07/11 09:36:27 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 24 °C. Calculated new setpoint: 23 °C 07/11 09:36:27 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 26.1 to 26 °C 07/11 09:07:54 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 26.2 to 26.1 °C 07/11 08:56:27 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 26.3 to 26.2 °C 07/11 08:41:14 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 24 °C. Calculated new setpoint: 24 °C 07/11 08:40:56 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 24 (function RTC Z1) 07/11 08:40:56 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 24 °C 07/11 08:40:56 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 21.66 °C) 07/11 08:06:27 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 26.2 to 26.3 °C 07/11 07:49:44 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 25 °C 07/11 07:49:24 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 25 (function RTC Z1) 07/11 07:49:24 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 26 °C. Calculated new setpoint: 25 °C 07/11 07:49:24 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 21.4 °C) 07/11 06:06:27 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 26.1 to 26.2 °C 07/11 05:21:12 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 26 °C. Calculated new setpoint: 26 °C 07/11 05:21:02 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 26 (SP Calculation) 07/11 05:21:02 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 26 °C 07/11 05:21:02 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 26 to 26.1 °C 07/11 03:50:11 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 25.9 to 26 °C 07/11 02:50:01 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 25.8 to 25.9 °C 07/11 01:42:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 25 °C 07/11 01:41:39 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 25 (SoftStart) 07/11 01:41:39 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 24 °C. Calculated new setpoint: 25 °C 07/11 01:41:39 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -0.8 > 0 °C - (ENDING) Freq: 18Hz 07/11 01:33:50 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -1.1 > -0.8 °C - (STABLE) Freq: 18Hz 07/11 01:27:30 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -1.6 > -1.1 °C - (STABLE) Freq: 17Hz 07/11 01:19:50 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 24 °C. Calculated new setpoint: 24 °C 07/11 01:19:40 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 24 (SoftStart) 07/11 01:19:40 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 23 °C. Calculated new setpoint: 24 °C 07/11 01:19:40 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -1.8 > -1.6 °C - (STABLE) Freq: 17Hz 07/11 01:09:10 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -2.3 > -1.8 °C - (STABLE) Freq: 17Hz 07/11 01:03:30 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -2.6 > -2.3 °C - (STABLE) Freq: 17Hz 07/11 01:01:40 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (SoftStart) 07/11 01:01:40 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, restoring quiet mode to level 0 07/11 01:00:10 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 23 °C. Calculated new setpoint: 23 °C 07/11 01:00:10 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -2.3 > -2.6 °C - (STABLE) Freq: 17Hz 07/11 00:59:40 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump relaxed... (18Hz) Continuing with Phase 2 07/11 00:59:40 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -1.8 > -2.3 °C - (STABLE) Freq: 18Hz 07/11 00:59:30 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -1.8 > -1.8 °C - (EVALUATING) Freq: 17Hz 07/11 00:59:10 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 23 (SoftStart) 07/11 00:59:10 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 24 °C. Calculated new setpoint: 23 °C 07/11 00:59:10 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -0.8 > -1.8 °C - (STARTUP) Freq: 18Hz 07/11 00:58:50 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 24 (SoftStart) 07/11 00:58:50 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 24 °C 07/11 00:58:50 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0.2 > -0.8 °C - (STARTUP) Freq: 18Hz 07/11 00:58:30 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 25 (SoftStart) 07/11 00:58:30 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 26 °C. Calculated new setpoint: 25 °C 07/11 00:58:30 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 1.2 > 0.2 °C - (STARTUP) Freq: 17Hz 07/11 00:58:03 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 26 (SoftStart) 07/11 00:58:03 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 26 °C 07/11 00:58:03 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0.2 > 1.2 °C - (STARTUP) Freq: 22Hz 07/11 00:57:53 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 25 (SoftStart) 07/11 00:57:53 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 24 °C. Calculated new setpoint: 25 °C 07/11 00:57:53 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -0.8 > 0.2 °C - (STARTUP) Freq: 27Hz 07/11 00:57:43 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 24 (SoftStart) 07/11 00:57:43 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 22 °C. Calculated new setpoint: 24 °C 07/11 00:57:43 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -2.8 > -0.8 °C - (STARTUP) Freq: 31Hz 07/11 00:57:33 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -3 > -2.8 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz 07/11 00:57:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 22 °C. Calculated new setpoint: 22 °C 07/11 00:56:40 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 22 (SoftStart) 07/11 00:56:40 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 22 °C 07/11 00:56:40 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 23Hz 07/11 00:56:40 - Compressor: running 07/11 00:56:40 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (5 minutes) 07/11 00:56:18 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 25 (function RTC Z1) 07/11 00:56:18 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 24 °C. Calculated new setpoint: 25 °C 07/11 00:56:18 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 21.38 °C) |
Het is hier goed geisoleerd hier dus ik heb maar een lage CCC nodig en denk dat ik met een offset van -5 met mijn setpoint onder de actual kom.
14 x 450Wp met Enphase, Gasloos met Panasonic Aquarea L-Serie 5kW + 280L Boiler, Zendure SF2400 Pro 11,04kWh
Offset. Aka: Max temperature difference, moet juist om veiliger te zijn naar -1 ipv -3Breadrun schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 16:29:
[...]
Phase 1 offset heb ik wel op -3 gezet en jouw softstart advies overgenomen. Lijkt nu mooi te draaien.
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 07/11 09:39:35 - Function SoftStart (Zone 1): SoftStart function end 07/11 09:39:35 - MQTT Command: SetQuietMode: 3 (SoftStart Quietmode) 07/11 09:39:35 - Compressor: stopped 07/11 09:39:35 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode set to level 3 for next run 07/11 09:36:27 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 23 (SP Calculation) 07/11 09:36:27 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 24 °C. Calculated new setpoint: 23 °C 07/11 09:36:27 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 26.1 to 26 °C 07/11 09:07:54 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 26.2 to 26.1 °C 07/11 08:56:27 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 26.3 to 26.2 °C 07/11 08:41:14 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 24 °C. Calculated new setpoint: 24 °C 07/11 08:40:56 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 24 (function RTC Z1) 07/11 08:40:56 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 24 °C 07/11 08:40:56 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 21.66 °C) 07/11 08:06:27 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 26.2 to 26.3 °C 07/11 07:49:44 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 25 °C 07/11 07:49:24 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 25 (function RTC Z1) 07/11 07:49:24 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 26 °C. Calculated new setpoint: 25 °C 07/11 07:49:24 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 21.4 °C) 07/11 06:06:27 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 26.1 to 26.2 °C 07/11 05:21:12 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 26 °C. Calculated new setpoint: 26 °C 07/11 05:21:02 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 26 (SP Calculation) 07/11 05:21:02 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 26 °C 07/11 05:21:02 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 26 to 26.1 °C 07/11 03:50:11 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 25.9 to 26 °C 07/11 02:50:01 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 25.8 to 25.9 °C 07/11 01:42:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 25 °C 07/11 01:41:39 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 25 (SoftStart) 07/11 01:41:39 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 24 °C. Calculated new setpoint: 25 °C 07/11 01:41:39 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -0.8 > 0 °C - (ENDING) Freq: 18Hz 07/11 01:33:50 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -1.1 > -0.8 °C - (STABLE) Freq: 18Hz 07/11 01:27:30 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -1.6 > -1.1 °C - (STABLE) Freq: 17Hz 07/11 01:19:50 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 24 °C. Calculated new setpoint: 24 °C 07/11 01:19:40 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 24 (SoftStart) 07/11 01:19:40 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 23 °C. Calculated new setpoint: 24 °C 07/11 01:19:40 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -1.8 > -1.6 °C - (STABLE) Freq: 17Hz 07/11 01:09:10 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -2.3 > -1.8 °C - (STABLE) Freq: 17Hz 07/11 01:03:30 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -2.6 > -2.3 °C - (STABLE) Freq: 17Hz 07/11 01:01:40 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (SoftStart) 07/11 01:01:40 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, restoring quiet mode to level 0 07/11 01:00:10 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 23 °C. Calculated new setpoint: 23 °C 07/11 01:00:10 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -2.3 > -2.6 °C - (STABLE) Freq: 17Hz 07/11 00:59:40 - Function SoftStart (Zone 1): --> Pump relaxed... (18Hz) Continuing with Phase 2 07/11 00:59:40 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -1.8 > -2.3 °C - (STABLE) Freq: 18Hz 07/11 00:59:30 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -1.8 > -1.8 °C - (EVALUATING) Freq: 17Hz 07/11 00:59:10 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 23 (SoftStart) 07/11 00:59:10 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 24 °C. Calculated new setpoint: 23 °C 07/11 00:59:10 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -0.8 > -1.8 °C - (STARTUP) Freq: 18Hz 07/11 00:58:50 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 24 (SoftStart) 07/11 00:58:50 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 24 °C 07/11 00:58:50 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0.2 > -0.8 °C - (STARTUP) Freq: 18Hz 07/11 00:58:30 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 25 (SoftStart) 07/11 00:58:30 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 26 °C. Calculated new setpoint: 25 °C 07/11 00:58:30 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 1.2 > 0.2 °C - (STARTUP) Freq: 17Hz 07/11 00:58:03 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 26 (SoftStart) 07/11 00:58:03 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 26 °C 07/11 00:58:03 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0.2 > 1.2 °C - (STARTUP) Freq: 22Hz 07/11 00:57:53 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 25 (SoftStart) 07/11 00:57:53 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 24 °C. Calculated new setpoint: 25 °C 07/11 00:57:53 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -0.8 > 0.2 °C - (STARTUP) Freq: 27Hz 07/11 00:57:43 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 24 (SoftStart) 07/11 00:57:43 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 22 °C. Calculated new setpoint: 24 °C 07/11 00:57:43 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -2.8 > -0.8 °C - (STARTUP) Freq: 31Hz 07/11 00:57:33 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: -3 > -2.8 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz 07/11 00:57:00 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 22 °C. Calculated new setpoint: 22 °C 07/11 00:56:40 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 22 (SoftStart) 07/11 00:56:40 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 22 °C 07/11 00:56:40 - Function SoftStart (Zone 1): Correction: 0 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 23Hz 07/11 00:56:40 - Compressor: running 07/11 00:56:40 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (5 minutes) 07/11 00:56:18 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 25 (function RTC Z1) 07/11 00:56:18 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 24 °C. Calculated new setpoint: 25 °C 07/11 00:56:18 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 21.38 °C)
Het is hier goed geisoleerd hier dus ik heb maar een lage CCC nodig en denk dat ik met een offset van -5 met mijn setpoint onder de actual kom.
Ja sorry niet duidelijk geweest. Hij staat op -1 zoals jij aangeraden hebt hoor. Ik bedoel de offset die softstart toepast bij start. Die staat hardcoded op -5 die heb ik verlaagd naar -3.edterbak schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 16:38:
[...]
Offset. Aka: Max temperature difference, moet juist om veiliger te zijn naar -1 ipv -3
Ooit overwogen daar een parameter van te maken in het softstart scherm?
14 x 450Wp met Enphase, Gasloos met Panasonic Aquarea L-Serie 5kW + 280L Boiler, Zendure SF2400 Pro 11,04kWh
Ja wel overwogen.
maar ik zit wat dat aangaat gevangen tussen 2 kanten.
1: zoveel mogelijk vrijgeven en blootstellen zodat de gebruikers het zelf kunnen instellen. Flexibel.
2: te veel keuzes waardoor het vaker fout gaat dan goed.
Om dit soort dingen juist in te stellen heb je al aardig wat begrip nodig van het systeem.
Maar daarbij komt ook het begrip van wat ik probeer te doen. De functies en hoe ze werken. Het duidelijk weergeven van wat nou precies waarvoor is en wat het effect is, dat is een hele kluif (Help documentatie etc..)
Ik neig daarom eigenlijk meer naar de "KIS" methode. Maar dan moet die ene simpele toevoeging wel goed werken.
Ik heb overigens vrij veel contact gehad met iemand uit Duitsland, over zijn 1z + buffer setup. Hij had het beste resultaat met BufferDelta van 2/3.
BufferDelta 0 gaf rare resultaten met lange vertraging dat de run starte.
5 zorgde voor hogere frequenties idd.
Wat hij doet is de Upperlimit correction op 5 zette.
Het setpoint iets lager
BUfferDelta op 3.
Duration 24h MET silent mode 3.
ik dacht altijd dat de buffer delta gewoon een 'domme' instelling was. dat deze gewoon werd opgeteld bij de gevraagde water temperatuur?edterbak schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 21:12:
@Breadrun
Ik heb overigens vrij veel contact gehad met iemand uit Duitsland, over zijn 1z + buffer setup. Hij had het beste resultaat met BufferDelta van 2/3.
BufferDelta 0 gaf rare resultaten met lange vertraging dat de run starte.
5 zorgde voor hogere frequenties idd.
Wat hij doet is de Upperlimit correction op 5 zette.
Het setpoint iets lager
BUfferDelta op 3.
Duration 24h MET silent mode 3.
Word deze echt gebruikt voor beslissingen te nemen? kun je uitleggen hoe dit dan zou werken?
Heb mijn buffer delta nu aangepast naar 3 (was 5) en mijn CCC dan ook 2 graden hoger gezet, benieuwd of dit iets doet.
Op mijn systeem zie ik deze morgen volgende log:
/f/image/YDYSTz80SlEkKKorEB9FSJQr.png?f=fotoalbum_large)
Maar als ik in HA kijk heeft hij nooit de target outlet temp aangepast. De wp staat wel uit, maar als ik met buffer delta speel gaan deze aanpassingen wel door naar de WP.
Of begrijp ik de RTC compensation verkeerd?
[ Voor 4% gewijzigd door brogel op 08-11-2025 09:12 ]
wp:Pana 9H pv: 13.4kWp
Als je een buffer hebt, wordt max(z1 en z2) target temperaturen met 2 graden verhoogd. Hier bovenop komt de BufferDelta nog.
Het is primair natuurlijk bedoeld om je temperatuur van de buffer te verhogen. Met mixing valvues wordt er water uit getrokken naar behoefte, dus hoe hoger de temperatuur, hoe meer energie er per zone beschikbaar is.
Maar volgens mij, en dit is mijn fuzzie logic dus, heeft het ook effect op hoe hard de pomp mag werken om een temperatuursverschil op te leggen tussen Tin/Tuit. Hoe groter het verschil, hoe harder hij mag werken.
Dit klinkt nog allemaal vrij logisch. Maar het effect dat mijn Duitse contact zag, was dat het ook een onverklaarbaar effect had op het 'starten' van de compressor. Zodra BufferDelta op 0 stond, werd dit veel te lang uitgesteld, ook als het dT tov het setpoint te groot werd. Dit is het onverklaarbare stukje dus. Dit kan een panasonic bug zijn, of een logica fout van ons. Dit is nog duidelijk een leerpuntje.
De CCC hoef je niet aan te passen. (kan wel)Heb mijn buffer delta nu aangepast naar 3 (was 5) en mijn CCC dan ook 2 graden hoger gezet, benieuwd of dit iets doet.
Een andere oplossing is door bij softstart de upper limit te verhogen, laat je het setpoint verder omhoog meeglijden om zo uiteindelijk toch je uiteindelijke target temp te realiseren die je eerst had.
Dit is wat hij mij vertelde waar hij goede resultaten mee heeft.
[ Voor 17% gewijzigd door edterbak op 08-11-2025 10:25 ]
hoe/waar stel je het setpoint van z1 of z2 in?
momenteel staan RTC voor z1 en z2 op +1 compensatie. Maar in de grafiek staan ze beide verschillend (20 en 22)
/f/image/EznnGx2Ok89bcAuIEuYXzyWn.png?f=fotoalbum_large)
deze morgen heeft hij 1 run gedaan. (softstart en silent aan)
Is het normaal dat hij maar regelt op 1 zone, de paarse lijn doet niet tijdens heel de run?
verder vind ik het raar dat op het moment dat de compressor aan gaat (9u15) hij z1 en target temp 2 graden verlaagt, maar deze komen er precies niet meer terug bij. Met als gevolg dat na de run target temp op 26 staat ipv de 29 in begin.
ik denk dat hierdoor de wp niet meer is aan geweest deze voormiddag. Terwijl de RTC bijvoorbeeld wel nog op +1 staan voor z1 en z2.
/f/image/OCzoiXDFSttLIebTtinkYS25.png?f=fotoalbum_large)
@edterbak, als ik je ergens mee kan helpen laat maar weten. kunnen ook eventueel iets proberen regelen als je even wil meekijken/overnemen.
wp:Pana 9H pv: 13.4kWp
In Home, daar zie je als het goed is HEAT zone1 en HEAT zone 2.brogel schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 13:09:
een nieuwe observatie.
hoe/waar stel je het setpoint van z1 of z2 in?
momenteel staan RTC voor z1 en z2 op +1 compensatie. Maar in de grafiek staan ze beide verschillend (20 en 22)
Als je die niet ziet, moet je even naar system > menu config > en deze aanticken > SET
Dat is wel gek. Als je dit gedrag vaker ziet, dan ga ik kijken of ik daar een oorzaak van zie.[Afbeelding]
deze morgen heeft hij 1 run gedaan. (softstart en silent aan)
Is het normaal dat hij maar regelt op 1 zone, de paarse lijn doet niet tijdens heel de run?
verder vind ik het raar dat op het moment dat de compressor aan gaat (9u15) hij z1 en target temp 2 graden verlaagt, maar deze komen er precies niet meer terug bij. Met als gevolg dat na de run target temp op 26 staat ipv de 29 in begin.
ik denk dat hierdoor de wp niet meer is aan geweest deze voormiddag. Terwijl de RTC bijvoorbeeld wel nog op +1 staan voor z1 en z2.
Is dit op zone 1 of 2?
Ik kom hier waarschijnlijk wel bij je terug. Ik heb hier wel behoefte aan[Afbeelding]
@edterbak, als ik je ergens mee kan helpen laat maar weten. kunnen ook eventueel iets proberen regelen als je even wil meekijken/overnemen.
Iets fixen zonder hardware is toch lastig
Ja dat snap ik wel, moet voor de meeste werken en in dit geval kan ik het voor mijzelf tweaken dus ook helemaal prima.edterbak schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 21:12:
@Breadrun
Ja wel overwogen.
maar ik zit wat dat aangaat gevangen tussen 2 kanten.
1: zoveel mogelijk vrijgeven en blootstellen zodat de gebruikers het zelf kunnen instellen. Flexibel.
2: te veel keuzes waardoor het vaker fout gaat dan goed.
Om dit soort dingen juist in te stellen heb je al aardig wat begrip nodig van het systeem.
Maar daarbij komt ook het begrip van wat ik probeer te doen. De functies en hoe ze werken. Het duidelijk weergeven van wat nou precies waarvoor is en wat het effect is, dat is een hele kluif (Help documentatie etc..)
Ik neig daarom eigenlijk meer naar de "KIS" methode. Maar dan moet die ene simpele toevoeging wel goed werken.
Ik heb overigens vrij veel contact gehad met iemand uit Duitsland, over zijn 1z + buffer setup. Hij had het beste resultaat met BufferDelta van 2/3.
BufferDelta 0 gaf rare resultaten met lange vertraging dat de run starte.
5 zorgde voor hogere frequenties idd.
Wat hij doet is de Upperlimit correction op 5 zette.
Het setpoint iets lager
BUfferDelta op 3.
Duration 24h MET silent mode 3.
Heb nog wel een vraagje vandaag na de sterilisatie run had ik toch even een mini run omdat het systeem dan nog warm is. Hij schakelt dan terug naar heat. De setpoint geeft reden tot verwarmen echter is het systeem nog "te" wam en gaat meteen weer uit.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
| 10/11 14:27:30 - Compressor: stopped 10/11 14:26:40 - Compressor: running 10/11 14:23:31 - TOP4_Operating_Mode_State: 4 10/11 14:23:30 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 22 (SP Calculation) 10/11 14:23:30 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 24 °C. Calculated new setpoint: 22 °C 10/11 14:23:30 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 21.82 °C) 10/11 14:23:30 - MQTT Command: SetOperationMode: 4 (function RTC Z1) 10/11 14:23:30 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 25.1 to 25 °C 10/11 14:23:30 - Scheduler: Revert to previous operating mode: 4 10/11 14:23:20 - Scheduler: End ForceSterilization cycle detected. Reverting Operating Mode in 10 seconds... 10/11 14:23:20 - TOP69_Sterilization_State: 0 10/11 13:44:09 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 25.2 to 25.1 °C 10/11 13:31:29 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0 10/11 13:31:29 - Compressor: stopped 10/11 13:14:09 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 25.3 to 25.2 °C 10/11 12:41:34 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 25.4 to 25.3 °C 10/11 12:34:09 - Compressor: running 10/11 12:31:05 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1 10/11 12:31:05 - Compressor: stopped 10/11 12:31:05 - TOP4_Operating_Mode_State: 3 10/11 12:31:04 - MQTT Command: SetForceSterilization: 1 10/11 12:31:04 - Scheduler: Enable ForceSterilization |
Eigenlijk zou nadat hij weer naar heat gaat de pomp even een paar min moeten lopen voor hij weer een compressor start geeft. Kan ik dat op een manier instellen?
14 x 450Wp met Enphase, Gasloos met Panasonic Aquarea L-Serie 5kW + 280L Boiler, Zendure SF2400 Pro 11,04kWh
Is prima in te stellen, maar alleen via code.Breadrun schreef op maandag 10 november 2025 @ 16:58:
[...]
Ja dat snap ik wel, moet voor de meeste werken en in dit geval kan ik het voor mijzelf tweaken dus ook helemaal prima.
Heb nog wel een vraagje vandaag na de sterilisatie run had ik toch even een mini run omdat het systeem dan nog warm is. Hij schakelt dan terug naar heat. De setpoint geeft reden tot verwarmen echter is het systeem nog "te" wam en gaat meteen weer uit.
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 10/11 14:27:30 - Compressor: stopped 10/11 14:26:40 - Compressor: running 10/11 14:23:31 - TOP4_Operating_Mode_State: 4 10/11 14:23:30 - MQTT Command: SetCurves: (Zone 1) Target: 22 (SP Calculation) 10/11 14:23:30 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 24 °C. Calculated new setpoint: 22 °C 10/11 14:23:30 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 21.82 °C) 10/11 14:23:30 - MQTT Command: SetOperationMode: 4 (function RTC Z1) 10/11 14:23:30 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 25.1 to 25 °C 10/11 14:23:30 - Scheduler: Revert to previous operating mode: 4 10/11 14:23:20 - Scheduler: End ForceSterilization cycle detected. Reverting Operating Mode in 10 seconds... 10/11 14:23:20 - TOP69_Sterilization_State: 0 10/11 13:44:09 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 25.2 to 25.1 °C 10/11 13:31:29 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0 10/11 13:31:29 - Compressor: stopped 10/11 13:14:09 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 25.3 to 25.2 °C 10/11 12:41:34 - Function CCC (Zone 1): Setpoint change: From 25.4 to 25.3 °C 10/11 12:34:09 - Compressor: running 10/11 12:31:05 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1 10/11 12:31:05 - Compressor: stopped 10/11 12:31:05 - TOP4_Operating_Mode_State: 3 10/11 12:31:04 - MQTT Command: SetForceSterilization: 1 10/11 12:31:04 - Scheduler: Enable ForceSterilization
Eigenlijk zou nadat hij weer naar heat gaat de pomp even een paar min moeten lopen voor hij weer een compressor start geeft. Kan ik dat op een manier instellen?
1
2
3
| Tab: "WP Scheduler" Node: "Schedule execution" regel 186 en regel 193 even aanpassen. |
Het is lastig om een 1 size fits all oplossing te zetten.
Sommige hebben een buffer, of veel hogere Taanvoer en willen het juist graag.
Andere juist niet, zoals jij.
Maar het huidige gedrag is wel 'default' panasonic.
Top! Gevonden maar het viel mij op dat de sterilisatie run om 12.30 begint wat klopt. Rond 13.30 klaar is en daarna blijft hij nog een uur idle op DHW staan met de pomp uit.edterbak schreef op maandag 10 november 2025 @ 20:36:
[...]
Is prima in te stellen, maar alleen via code.
code:
1 2 3 Tab: "WP Scheduler" Node: "Schedule execution" regel 186 en regel 193 even aanpassen.
Het is lastig om een 1 size fits all oplossing te zetten.
Sommige hebben een buffer, of veel hogere Taanvoer en willen het juist graag.
Andere juist niet, zoals jij.
Maar het huidige gedrag is wel 'default' panasonic.
/f/image/oFIJ1iPtEggtnosQbcQXlhud.png?f=fotoalbum_large)
Daarna komt hij in het hierboven genoemde stukje code, gaat hij naar Heat+DHW, gaat de pomp weer aan met nog een hoge systeem temp en krijg ik een korte run.
Twee vragen, klopt dat uur idle na de sterilisatierun? En is er ook een optie eerst de pomp even een paar minutern te laten lopen als hij weer op Heat+DHW staat voordat de compressor aan gaat? Ik denk dat 2 min al zat is.
EDIT: Of gaat de pomp al weer lopen in de 10 seconden die jij nu default hebt? Want dan is die aanpassen naar 120 seconden al dikke prima.
[ Voor 4% gewijzigd door Breadrun op 10-11-2025 21:35 ]
14 x 450Wp met Enphase, Gasloos met Panasonic Aquarea L-Serie 5kW + 280L Boiler, Zendure SF2400 Pro 11,04kWh
Het omschakelen van operating mode, dat kunnen we sturen.
Wat je in dat stukje code ziet, is dat ik luister naar de sterilization status van de pomp.
op het moment dat de pomp vind dat hij klaar is, dan zet hij die uit. (bij de meeste pompen)
Dat is de trigger voor mij om terug te schakelen.
De actie daarna, het omschakellen, is dus uit te stellen door deze timer te verhogen.
Maar de timer vertraagt dus alleen het omschakel moment waarna de pomp pas weer gaat lopen.
14 x 450Wp met Enphase, Gasloos met Panasonic Aquarea L-Serie 5kW + 280L Boiler, Zendure SF2400 Pro 11,04kWh
Vergeet de backup heater niet heBreadrun schreef op maandag 10 november 2025 @ 21:50:
Helder, maar ik zie de compressor stoppen rond 13.30 en de pomp gaat dan ook uit. Maar pas een uur later gaat hij weer terug naar de vorige operating mode. Dus dan is het intern in de Pana dat hij een uur wacht na een sterilisatie run neem ik aan?
Maar de timer vertraagt dus alleen het omschakel moment waarna de pomp pas weer gaat lopen.
Boven de 52/53C gaat de compressor uit, en gaat de pomp verder op ell. verhitten. Dan is de sterilization run nog bezig, maar zie je het niet aan de compressor.
Je plaatje is over de waterflow. niet van de compressor frequentie.
Zijn 2 verschillende dingen uiteraard.
De waterflow zegt niet zo veel of er nog een sterilization run aan de gang is. Dat zie je aan de vlag "TOP69_Sterilization_State: 0" dat de pomp ons verteld.
[ Voor 4% gewijzigd door edterbak op 10-11-2025 22:31 ]
Die staat niet aan hij doet hem hier helemaal op de compressor. Ik zie op de kwh meter ook dat hij om 13.30 klaar was en de temp was toen ook 62c. Hij heeft daarna gewoon een uur niks gedaan. Ik vermoed een ingebouwde cool down?edterbak schreef op maandag 10 november 2025 @ 22:25:
[...]
Vergeet de backup heater niet he
Boven de 52/53C gaat de compressor uit, en gaat de pomp verder op ell. verhitten. Dan is de sterilization run nog bezig, maar zie je het niet aan de compressor.
Echter nog steeds te warm om gelijk een heat run te gaan doen.
14 x 450Wp met Enphase, Gasloos met Panasonic Aquarea L-Serie 5kW + 280L Boiler, Zendure SF2400 Pro 11,04kWh
Ja, dat denk ik ook.Breadrun schreef op maandag 10 november 2025 @ 22:31:
[...]
Die staat niet aan hij doet hem hier helemaal op de compressor. Ik zie op de kwh meter ook dat hij om 13.30 klaar was en de temp was toen ook 62c. Hij heeft daarna gewoon een uur niks gedaan. Ik vermoed een ingebouwde cool down?
Echter nog steeds te warm om gelijk een heat run te gaan doen.
niets dat ik stuur, aangezien ik luister naar die vlag: TOP69_Sterilization_State: 0
Eigenlijk moet ik nadat hij weer op mode 4 staat de pomp eerst een paar min hebben lopen voordat hij gaat verwarmen. Dan is de boel weer voldoende afgekoeld.
Zo kan je het beter zien denk ik
[ Voor 36% gewijzigd door Breadrun op 10-11-2025 22:38 ]
14 x 450Wp met Enphase, Gasloos met Panasonic Aquarea L-Serie 5kW + 280L Boiler, Zendure SF2400 Pro 11,04kWh
Inderdaad.Breadrun schreef op maandag 10 november 2025 @ 22:34:
Ja dat zag ik in de code inderdaad maar tijdens die delay van 10 sec doet hij eigenlijk nog niks dus die verlengen is niet mijn oplossing volgens mij.
Eigenlijk moet ik nadat hij weer op mode 4 staat de pomp eerst een paar min hebben lopen voordat hij gaat verwarmen. Dan is de boel weer voldoende afgekoeld.
Daarom stond hij ook weer op 10, omdat hij niet echt iets bleek te doen.
Ik had de delay er wel in laten staan. Het kan geen kwaad
Soms is het lastig grip te krijgen op de interne logica. Helemaal als het niet precies doet wat je eigenlijk zou willen.
Hierboven de grafriek van vandaag nog even gezet.
14 x 450Wp met Enphase, Gasloos met Panasonic Aquarea L-Serie 5kW + 280L Boiler, Zendure SF2400 Pro 11,04kWh
als ik kijk in de grafiek bij softstart kijk gaat deze nooit boven 29graden:
/f/image/kPISo8xDZd7YqcHUxJBZddsK.png?f=fotoalbum_large)
Maar in HA bij outlet target temp gaat deze naar 34/35 graden:
/f/image/LgOaz1G9J4slCD0wcEB78UHg.png?f=fotoalbum_large)
terwijl dit mijn huidige CCC is:
/f/image/HGb3y3QmOFFCiv98QZc54f9B.png?f=fotoalbum_large)
Verder zie ik echt geen effect van de softstart functie. mijn freq blijft hangen op 30Hz terwijl ik op andere screenshots hier 20Hz of nog lager zie voorbij komen.
Is dit niet mogeljik met een 9kW H-model?
Dit zijn mijn huidige softstart instellingen, ziet iemand misschien iets raar:
/f/image/dNMnEeLmI4ZIEKv7mbxYjjED.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 42% gewijzigd door brogel op 11-11-2025 16:20 ]
wp:Pana 9H pv: 13.4kWp
- de External link DHW Sterilization run (er zijn er 2, ik gebruik degene in onder settings) zet alles netjes klaar… maar de pomp zet hij niet aan (heat pump power). Nu kan ik dat op zich ook automatiseren, maar is het niet logisch dat dat in de code verweven zit?
- De “Auto start DHW” input (onder HOME tab - DHW) snap ik niet. Het enige wat er getriggerd wordt is een scherm waarin ik de delay kan instellen. En al stel ik die in, komt hij weer terug. De andere opties zijn ongeschikt, omdat de warmtepomp in het geval van ‘DHStart Force-DHW Link-in’ en ‘ Boost DHW now’ de WP als een malle gaat draaien. Ik zoek een modus waarin de WP enkel en alleen op DHW gezet wordt en verder niet. Dan gaat hij namelijk op 35Hz DHW maken, en dat is de meest efficiënte modus.
Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon)
Ik ben bezig met het onderzoeken wat er gebeurt met 2 zones actief tegelijk. Ik dacht dat ik de logica op orde had. Kan zijn dat ik iets nog niet juist heb.brogel schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 16:15:
Hoe moet ik "setpoint" interpreteren? Is dit niet gewoon "target outlet temp"?
als ik kijk in de grafiek bij softstart kijk gaat deze nooit boven 29graden:
[Afbeelding]
Maar in HA bij outlet target temp gaat deze naar 34/35 graden:
[Afbeelding]
terwijl dit mijn huidige CCC is:
[Afbeelding]
Verder zie ik echt geen effect van de softstart functie. mijn freq blijft hangen op 30Hz terwijl ik op andere screenshots hier 20Hz of nog lager zie voorbij komen.
Is dit niet mogeljik met een 9kW H-model?
Dit zijn mijn huidige softstart instellingen, ziet iemand misschien iets raar:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Heb je tijd om wat te testen voor mij? Kun je
- een runnetje proberen met alleen zone 1 actief?
- een runnetje met alleen zone 2 actief.
Als zone 1 werkt, maar zone 2 niet, zit er sowieso een fout in de logica van z2.
Als zone 1 apart werkt en zone 2 apart ook, dan is het een samenspel logica fout.
Dit te weten zorgt er voor mij voor dat ik gericht kan zoeken.
Los van bovenstaande 2 vragen. Als je softstart uit hebt, zijn de runs dan langer?
Hoop dat dit kan.
[ Voor 4% gewijzigd door edterbak op 12-11-2025 13:49 ]
ik kijk wat ik kan doen.edterbak schreef op woensdag 12 november 2025 @ 13:46:
[...]
Ik ben bezig met het onderzoeken wat er gebeurt met 2 zones actief tegelijk. Ik dacht dat ik de logica op orde had. Kan zijn dat ik iets nog niet juist heb.
Heb je tijd om wat te testen voor mij? Kun je
- een runnetje proberen met alleen zone 1 actief?
- een runnetje met alleen zone 2 actief.
Als zone 1 werkt, maar zone 2 niet, zit er sowieso een fout in de logica van z2.
Als zone 1 apart werkt en zone 2 apart ook, dan is het een samenspel logica fout.
Dit te weten zorgt er voor mij voor dat ik gericht kan zoeken.
Los van bovenstaande 2 vragen. Als je softstart uit hebt, zijn de runs dan langer?
Hoop dat dit kan.
De runs met softstart zullen iets langer zijn omdat hij de target temp verhoogt met verschillende graden, dus loopt de compressor langer door. zie je iets speciaal in mijn softstart instellingen?
Dit is de reactie van z1 en z2 als ze beide actief staan.
Zoals je ziet gaat volgt target de Z1 waarde met 5 graden verschil, maar Z2 doet bijna niets (denk dat de veranderingen in z2 verbonden zijn met ambiant temp)
/f/image/Ev5oLGxHMsGvkPYzOTKUEhQc.png?f=fotoalbum_large)
als ik op de gelijke tijd naar nodered, zie je vanaf +-10.40u de setpoint en correctie omhoog lopen, maar om 11u valt deze terug naar 23graden, en deze stap herken ik helemaal niet in de bovenstaande grafiek.
wp:Pana 9H pv: 13.4kWp
nog even wennen aan de UI, en mijn hardware wordt (nog) niet herkend maar wel leuk om te zien dat het in de basis werkt!!
Er is ook een dashboard 2.0 uit inmiddels. Ik weet niet of het daarmee heel veel beter wordt overigens.
Ik zal tzt deze proberen en kijken of het makkelijk om te schrijven is. Er komt een tijd dat v1.0 niet meer werkt.
Maar eerst het varkentje met 2 zones en buffertank maar even wassen voordat ik een nieuwe uitdaging oppak
Ik zit te kijken of ik vreemde instellingen zie. Niet echt.brogel schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 16:15:
Hoe moet ik "setpoint" interpreteren? Is dit niet gewoon "target outlet temp"?
als ik kijk in de grafiek bij softstart kijk gaat deze nooit boven 29graden:
[Afbeelding]
Maar in HA bij outlet target temp gaat deze naar 34/35 graden:
[Afbeelding]
terwijl dit mijn huidige CCC is:
[Afbeelding]
Verder zie ik echt geen effect van de softstart functie. mijn freq blijft hangen op 30Hz terwijl ik op andere screenshots hier 20Hz of nog lager zie voorbij komen.
Is dit niet mogeljik met een 9kW H-model?
Dit zijn mijn huidige softstart instellingen, ziet iemand misschien iets raar:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Je hebt wel een vrij lage target temp ingesteld, 24-25C.
Dat zou met een buffervat met +5C opgelost moeten zijn.
Maar zou je de upperlimit van 0 eens kunnen verhogen naar +3 ofzo? Kijken of daarmee de runs langer worden.
Ze zijn wel erg kort.
Ik ben verder uiteraard nog aan het kijken voor de z2 situatie.
Je kunt volgens mij ongestrafd z2 only instellen. Als die ook niet fatsoenlijk werkt, dan weet ik waar ik het moet zoeken.
Nu valt mij op dat z1 en z2 target temp (en dus ook outlet target temp) weinig tot niet meer bewegen.
Maar nu werkt opeens de quite mode bij de soft start wel, wat er voor zorgt dat het eerste gedeelte van de runs op 20Hz gaan (hij kan het dus wel)
Maar ik zie ook geen 'correction' lijn meer in de grafiek, dus vermoed dat softstart eigenlijk niets meer doet.
/f/image/2jf6H30Gid5Vx0YCUe1GXOu4.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/jTdupBMexERbpciDUGP9reVG.png?f=fotoalbum_large)
ik kijk wat de aanpassing van upperlimit geeft, maar vermoed dat dit nu niets gaat doen gezien het gebrek aan 'correction' lijn.edterbak schreef op woensdag 12 november 2025 @ 16:48:
[...]
Je hebt wel een vrij lage target temp ingesteld, 24-25C.
Dat zou met een buffervat met +5C opgelost moeten zijn.
Maar zou je de upperlimit van 0 eens kunnen verhogen naar +3 ofzo? Kijken of daarmee de runs langer worden.
Dit is wat ik bedoel met dat ik 'setpoint' in de grafieken niet begrijp. In nodered staat inderdaad setpoint rond de 24 graden, maar in HA in de grafieken zie je vaak 28 tot 34graden.
Is setpoint de basis waarde zonder de +2 en de bufferdelta?
wp:Pana 9H pv: 13.4kWp
Inmiddels lijkt de bulk van mijn Node Red stable release te werken, wellicht is er wat op de uitkomst aan te merken door het type warmtepomp wat ik heb.
Wat is een werkbare manier voor alle contributors hier om daarin samen te werken?
Ik heb op dit moment een enkele zone en stuur alleen op de inlet-water-temperatuur in combinatie met een buffervat en separaat gestuurde afgifte. (zeg maar de meest simpele sturing die je kan maken: water doel temperatuur = x) Geen DHW, geen WAR, geen RTC, wel soft-start. Op dit moment werken een aantal van de topics onder sensors nog niet, maar dat zou heel goed aan mijn WP kunnen liggen.
Laat me weten waar ik mee kan helpen.
https://nodered.org/docs/...if%20they%20are%20missing.
Ik zoek nog een oplossign voor mijn probleem dat als ik dit doe, dat mijn credentials ook mee komen (is fixable zag ik) maar dat de flow-tabs als WP personal ook mee komen. (en dat kan natuurlijk niet
Als iemand hier een goede werkwijze / oplossing voor heeft, dan kan ik over naar werken met git, branches en automatisch uploaden.
maar ook met meerdere mensen tegelijk aan het project werken. Dat gaat nu absoluut niet.
-------
edit
Vooralsnog is de werkwijze:
- pas wat aan
- selecteer de te exporteren tabs
- export de flow.json naar local
- pas flow.json aan zodat mijn ip adres er uit is.
- uploaden naar github
handwerk, en is al meer dan eens fout gegaan.
[ Voor 20% gewijzigd door edterbak op 13-11-2025 23:39 ]
Advies van node-red is om credentials en local/personal config in een separate configuratie (encrypted) te zetten die niet met het project mee gaat naar git. Ik heb een klein beetje in de code zitten kijken, en volgens mij hoeft er niet super veel te veranderen om dat mogelijk te maken, maar kost altijd wel weer een beetje werk.edterbak schreef op donderdag 13 november 2025 @ 23:36:
Ben je bekend met github en branches enzo?
https://nodered.org/docs/...if%20they%20are%20missing.
Ik zoek nog een oplossign voor mijn probleem dat als ik dit doe, dat mijn credentials ook mee komen (is fixable zag ik) maar dat de flow-tabs als WP personal ook mee komen. (en dat kan natuurlijk niet)
Als iemand hier een goede werkwijze / oplossing voor heeft, dan kan ik over naar werken met git, branches en automatisch uploaden.
maar ook met meerdere mensen tegelijk aan het project werken. Dat gaat nu absoluut niet.
-------
edit
Vooralsnog is de werkwijze:
- pas wat aan
- selecteer de te exporteren tabs
- export de flow.json naar local
- pas flow.json aan zodat mijn ip adres er uit is.
- uploaden naar github
handwerk, en is al meer dan eens fout gegaan.
Mogelijk een idee om daarmee te beginnen in de volgende alfa/beta release...? (beetje afhankelijk van wanneer de huidige code stabiel genoeg is
Dat werkt inderdaad. Met de credentials is zoals je zegt ik gelukt.
Het probleem dat ik heb is dat je alles upload. Ik kan niet selecteren welke tabs niet.
Ik heb dus een wp personal tab. Wat experimentele tabs... Die moeten dus achteraf worden verwijderd. Ik denk dat dat mogelijk zou moeten zijn via actions op github. Ik denk dat action in github vergelijkbaar is aan een pipeline in Azure.
Maar...
Dit stuk moet dus wat mij betreft nog uitgezocht worden. Hier ga ik nog niet aan beginnen voor dat ik de buffer en z2 dingen af heb.
Is mijn behoefte en issue duidelijk?
Heb jij (of iemand anders) hier tijd en zin in om dit uit te zoeken?
Het is geen verplichting hoor.
Dit is slechts een van de issues waar ik hulp bij kan gebruiken.
Super. Ik pm je (wat later vandaag)
dus kom maar op
zelf probeer ik het met de schedules te sturen om zo de dure dynamische tarieven te vermijden
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Ik ben nog aan het tunen en ik heb een alternatieve opstelling.hemertje schreef op zondag 16 november 2025 @ 21:43:
ik ben wel benieuwd naar hoe anderen hun instellingen voor optimaal comfort en efficiënt energieverbruik ingesteld hebben staan binnen Node Red....
dus kom maar op
zelf probeer ik het met de schedules te sturen om zo de dure dynamische tarieven te vermijden
[Afbeelding]
Direct gestuurd, delta T op 4C, quiet 1 of 3. Pump duty op 150
Target temp overdag 36, tussen 23:00 en 5:00 is ie 32, tussen 5:00 en 8:30 naar 48C.
Geen DHW vat, Maar douche water wordt via spiraal voorverwarmd door buffervat (naar 36C-48C) en na-verwarmd door gas CV tot 60C.
Vandaag vrijwel hele dag op 6kw gedraaid met COP 4.4 gemiddeld (ambient temp 7C)
zo had ik nog nooit naar de pana gekeken
levert ook leuke inzichten op
0,4kW verbruik vs 3kW opwek
/f/image/4XjjPMCfO9GEKECiRED5DZwU.png?f=fotoalbum_large)
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Niet... Ik wil sochtends warme voeten...hemertje schreef op zondag 16 november 2025 @ 21:43:
ik ben wel benieuwd naar hoe anderen hun instellingen voor optimaal comfort en efficiënt energieverbruik ingesteld hebben staan binnen Node Red....
dus kom maar op
zelf probeer ik het met de schedules te sturen om zo de dure dynamische tarieven te vermijden
[Afbeelding]
heb vorig jaar warme wollen sloffen van de Sint gekregenMikeyMan schreef op donderdag 20 november 2025 @ 07:51:
[...]
Niet... Ik wil sochtends warme voeten...
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Punt is dat sturen op die dynamische tarieven erop neerkomt dat je aan het stoken bent op de onhandigste momenten. En dan krijg je ook nog ge-jojo. Nog daargelaten dat op een koude dag mn warmtepomp de hele dag staat te pruttelen.hemertje schreef op donderdag 20 november 2025 @ 10:47:
[...]
heb vorig jaar warme wollen sloffen van de Sint gekregen
/f/image/pojFGcele3gYsYxK7QOAtuCj.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/nig9Agi76ZI0IcDRkgsYFpBc.jpg?f=fotoalbum_large)