Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen

Pagina: 1 ... 13 ... 121 Laatste
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 03-10 17:30
momenteel hoef ik niet te stoken. is hier 20 graden in huis. daarom stond de virtual sp zo laag.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
Bij scheduler staat ook een ondergrens.
Zet die eens op 10 en probeer nog eens?

Een inderdaad. Het kan best zijn dat er een minimum op zit

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 03-10 17:30
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VgJ2Ckj5mArkcTn_H_ZHPg-TC-o=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/rhmc79fcF1G2f8NWC49qxQOv.png?f=user_large
lower of upper

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 03-10 17:30
grens lijkt te liggen op 20 gr. bij 19 gr keert het herhalingsgedrag terug. toevallig te maken met "buitentemp voor verwarmen UIT" ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
Upper mag je op 100 zetten

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
Die upper en lower zijn grenzen die ik zelf heb aangemaakt.
Eigen ding.
Ik wil namelijk niet dat sp onder 25 komt bij mij. Red hij toch geen lange run. Laat staan bij 19 ofzo.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 16:45:
Die upper en lower zijn grenzen die ik zelf heb aangemaakt.
Eigen ding.
Ik wil namelijk niet dat sp onder 25 komt bij mij. Red hij toch geen lange run. Laat staan bij 19 ofzo.
Dat kun je toch met de WAR instellen?
Of kan die nog uit de pas lopen?

[ Voor 4% gewijzigd door MikeyMan op 07-10-2022 16:46 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
MikeyMan schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 16:46:
[...]


Dat kun je toch met de WAR instellen?
Of kan die nog uit de pas lopen?
Sowieso vind ik de plek waar die 2 nu staan niet heel intuïtief.
Waar zou deze volgens jullie het beste thuis horen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 03-10 17:30
upper level op 100 gezet, virtual sp naar 18 en wederom herhaling elke minuut. lijkt toch los van elkaar te staan

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 16:50:
[...]

Sowieso vind ik de plek waar die 2 nu staan niet heel intuïtief.
Waar zou deze volgens jullie het beste thuis horen?
Vraag is meer of je met een betrouwbare WAR dit uberhaupt nodig hebt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

sjampeter schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 16:51:
upper level op 100 gezet, virtual sp naar 18 en wederom herhaling elke minuut. lijkt toch los van elkaar te staan
Lijkt haast wel of er toch een instelling gereset wordt. Lijkt een beetje op het Top27 gedrag wat ik zie. Instelling wordt gezet, Panasonic reset hem, NR zet hem opnieuw.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 03-10 17:30
grens ligt op 20 gr. zal "buitentemp voor verwarmen UIT" eens verlagen. kijken wat ie doet

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
De Pana zal zelf wel een minimum hebben, denk dat dat los staat van buitentemp voor verwarmen.

@edterbak
Sowieso vind ik de plek waar die 2 nu staan niet heel intuïtief.
Waar zou deze volgens jullie het beste thuis horen?
Denk dat je een apparte tab voor WP settings moet maken, incl. Checks voor:

-connection status
-direct mode
-verwarmingsmode (watertemp/thermo)

[ Voor 21% gewijzigd door Maarten69 op 07-10-2022 17:08 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 03-10 17:30
"buitentemp voor verwarmen UIT" setpoint staat er los van. momenteel op 22 gezet, echter zelfde gedrag blijft.
virtual sp onder 20 blijft herhaling geven. 20 of meer is goed. oorzaak lijkt dieper te zitten. vooralsnog zet ik hem dus gewoon op 20. problem solved (ongeveer toch)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
sjampeter schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 17:03:
"buitentemp voor verwarmen UIT" setpoint staat er los van. momenteel op 22 gezet, echter zelfde gedrag blijft.
virtual sp onder 20 blijft herhaling geven. 20 of meer is goed. oorzaak lijkt dieper te zitten. vooralsnog zet ik hem dus gewoon op 20. problem solved (ongeveer toch)
Op zich vrij logisch dat de WP dit als minimum heeft, je kunt niet verwarmen net minder dan 20 graden.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 03-10 17:30
door de wp in watertemp modus te zetten, blijft de pomp uiteraard lopen. dit terwijl ik nog niet hoef te stoken. is dit te ondervangen op 1 of andere manier?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 03-10 17:30
Maarten69 schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 17:09:
[...]

Op zich vrij logisch dat de WP dit als minimum heeft, je kunt niet verwarmen net minder dan 20 graden.
inderdaad vrij logisch als je het zo beredeneerd. virtual sp zou dus niet lager moeten kunnen als 20 gr

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
sjampeter schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 17:10:
door de wp in watertemp modus te zetten, blijft de pomp uiteraard lopen. dit terwijl ik nog niet hoef te stoken. is dit te ondervangen op 1 of andere manier?
Zeker, door de RTC pump on/off functie.
Maar denk dat ik binnenkort slimmere oplossing deel

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 03-10 17:30
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bqPfbr25pkqELVND2BRJxNEOJY4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aP4Z5nzO3tgn3js149uS8ySO.png?f=fotoalbum_large
zal aan mij liggen maar krijg hem niet uit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
sjampeter schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 17:57:
[Afbeelding]
zal aan mij liggen maar krijg hem niet uit.
Zet rtc maar uit zo. Dit heeft geen zin

Het setpoint in het scherm daar, dat is de temperatuur van de lucht in je woonkamer.
Dat moet natuurlijk niet op 0 staan.

Staat in de help beter uitgelegd

[ Voor 3% gewijzigd door edterbak op 07-10-2022 18:15 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 03-10 17:30
ahum. zag het ook net. excuus |:( :?

net nog wat aan de knoppen gedraaid. werkt nu O-)

[ Voor 41% gewijzigd door sjampeter op 07-10-2022 19:15 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
De waarde moet minimaal 20 zijn, anders wordt deze niet geaccepteerd

Edit: oh er is nog een pagina ;)

[ Voor 21% gewijzigd door Aikon op 07-10-2022 23:59 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
Ik heb de grenzen van 20> voor heating nu hard ingebakken. GUI accepteert ze ook niet.
Zo ook heb ik de max van 65 ingevuld.


Ik heb wat aan de boom gerommeld.
Ik heb niet de indruk dat er grote dingen fout gaan.

Wat werkt is RTC on/off functie. Deze werkt betrouwbaarder en ook goed samen met scheduled task (mochten deze ondertussen langs komen.

Wat ik nog NIET goed heb kunnen testen is de RTC on/off functie in combinatie met de SOLAR functie. R is niet echt een goede simulatie modus.


Zijn er liefhebbers om dit te testen?

[ Voor 4% gewijzigd door edterbak op 08-10-2022 11:33 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
Ik wil eerst functioneel deze update testen.

Als dit goed is ga ik andere suggesties als extra informatie (Heating_Off_Outdoor_Temp) etc. toevoegen.
onderdelen in layout wijzigen

[ Voor 9% gewijzigd door edterbak op 08-10-2022 09:46 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@Aikon nog eens een nachtje over onze eerdere discussie liggen malen...

Misschien lukt het inderdaad ook met watertemperatuurregeling. RTC is dan wel een hele harde vereiste. Hierbij wordt de kamerthermostaat gebruikt om e.e.a. in te regelen, welke natuurlijk gewoon verwijst naar de mqtt output van evohome.

Evohome sluit dan de 'te warme' kamers af, maar dat is ok. Wellicht is er nog iets te knutselen door het nemen van een gemiddelde afwijking van de ingestelde temperatuur om e.e.a. te stroomlijnen. Dat lukt prima op het custom tabblad. Ga er nog even verder over malen, vooral over het aansturen van het koeldeel, dat EvoHome ook af zou handelen.

RTC nog niet aangeraakt, aangezien deze instellingen me niet helder zijn, en 'te koud of te warm' niet mijn directe probleem is :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/43pZOutPsnD1hrj7o0w1yvhTSDw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/rJdNsDm4tavo8m0ArbGnivq5.png?f=user_large

@edterbak zeker bereid te testen, geen probleem! Misschien is de winter daarvoor nog niet ideaal :)

[ Voor 30% gewijzigd door MikeyMan op 08-10-2022 11:53 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Zijn er liefhebbers om dit te testen?
Count me in!

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
@MikeyMan @Maarten69

https://github.com/edterb...hamon_control/tree/20beta

Als er meer mensen zijn die het aandurven te testen. Graag.

Ik ben erg benieuwd naar jullie bevindingen.
[2022-10-08] (v20.0 test version) Things done are:
  • Major rewrite of functions.
  • Fix attempt: #33 Hopefully this rewrite and added logic will improve behaviour of multiple functions together.
  • Fix attempt: #38 Hopefully this rewrite and added logic will help against this bug.
  • Added the real limits to the dashboard. Setpoint of heat <20 are not allowed by HP, now this will be the limit in the dashboard as well.
  • Fixed SoftStart logic. It now works robustly and has the option to prolongue runs by increasing the setpoint if needed.
Happy bughunting guys :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Mais naturellement. Als je ons geweten niet laat afkopen met een kop koffie zullen we wel moeten vrees ik.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
MikeyMan schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 20:39:
Mais naturellement. Als je ons geweten niet laat afkopen met een kop koffie zullen we wel moeten vrees ik.
:+ :+ :+ :+

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
Updaten zonder issues?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Nou, hele berg -vooral psychische- issues met het updateproces waarschijnlijk. Maar dat laat ik je morgen weten ;)

[ Voor 8% gewijzigd door MikeyMan op 08-10-2022 22:29 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
MikeyMan schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 22:23:
[...]


Nou, hele berg issues waarschijnlijk. Maar dat laat ik je morgen weten ;)
Hmm. :'(
Wel alles verwijdert eerst?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 22:29:
[...]

Hmm. :'(
Wel alles verwijdert eerst?
Neejoh, nog niet begonnen. Doelde meer op het updaten zelf. Op mobiel is dat helemaal geen doen, dus moet ff achter de pc kruipen morgen ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
MikeyMan schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 22:34:
[...]


Neejoh, nog niet begonnen. Doelde meer op het updaten zelf. Op mobiel is dat helemaal geen doen, dus moet ff achter de pc kruipen morgen ;)
Ik zou het ook niet via mobiel doen. Als er wat is, is het lastig te fixen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
Ter illustratie:
Dit is het effect van een klein beetje zon op de Panasonic buiten temperatuur sensor.

Daar kan ik niks mee.... :'(

Hier moet je geen WAR op willen aansturen

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vCAJ7Sfrrg62R4JzJlpyGncd-DQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qQkKbBEnNp3q5U8S9Db8Jpiu.jpg?f=fotoalbum_large
Datum grafiek is 8-oktober

[ Voor 6% gewijzigd door edterbak op 09-10-2022 02:47 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Slaap jij weleens? :P

Yup, ik herken het. Met de externe sensor sinds vrijdag:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vmsDvkO7MUVuW61JS396tsX8mYY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/VvBoCpP2rPYNXUJgFdyvl4iP.png?f=user_large

[ Voor 80% gewijzigd door MikeyMan op 09-10-2022 07:49 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Zoals verwacht, heb ik nog steeds problemen met hoe zo'n update werkt. Maar het is gelukt!
Klein beetje rook uit de WP maar deze keer ;)

Flow stuk groter geworden lijkt het?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8FTJl_WTsug9q-J-bcSnU_krIOw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ofMRABuO7GNKg7gKM3pcKTes.png?f=fotoalbum_large

Eerste bevinding: foutmelding werkt! Wegschrijven Top27 blijft zo te zien daarna wel lopen.

Zit nu dus n.a.v. eerdere discussies naar de RTC functie te kijken. Maar welke drie waarde stel je bij die drie keer 0 in? Heb het over deze:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dqDyJaiWCiewBoSfzcwEq7m0-To=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ylLBspFcJFTaoGNyLNCY3dMb.png?f=user_large

Er is geloof ik niet te zoomen in de NodeRed grafieken geloof ik?

[ Voor 36% gewijzigd door MikeyMan op 09-10-2022 09:34 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Maar welke drie waarde stel je bij die drie keer 0 in? Heb het over deze:
Daar stel je het aantal graden boven Room-setpoint in.
Dus stel Room-setpoint is 21 graden:
code:
1
2
3
1,5    -3 (de Final_SP wordt  bij 22,5 graden met 3 graden verlaagd.)
1,0    -2 (de Final_SP wordt  bij 22 graden met 2 graden verlaagd.)
0,5    -1 (de Final_SP wordt  bij 21,5 graden met 1 graad verlaagd.)

[ Voor 21% gewijzigd door Maarten69 op 09-10-2022 11:10 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 11:07:
[...]

Daar stel je het aantal graden boven Room-setpoint in.
Dus stel Room-setpoint is 21 graden:
code:
1
2
3
1,5    -3 (de Final_SP wordt  bij 22,5 graden met 3 graden verlaagd.)
1,0    -2 (de Final_SP wordt  bij 22 graden met 2 graden verlaagd.)
0,5    -1 (de Final_SP wordt  bij 21,5 graden met 1 graad verlaagd.)
Dus meer om overshoot te voorkomen dan een incorrecte meting te compenseren?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
Sleep is for the weak...

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
MikeyMan schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 07:42:
Zoals verwacht, heb ik nog steeds problemen met hoe zo'n update werkt. Maar het is gelukt!
Klein beetje rook uit de WP maar deze keer ;)

Flow stuk groter geworden lijkt het?
Vergelijkbaar. alleen uit elkaar geplukt.
[Afbeelding]

Eerste bevinding: foutmelding werkt! Wegschrijven Top27 blijft zo te zien daarna wel lopen.
Hoe bedoel je? krijg je nog steeds iedere minuut een mqtt SET commando in het log te zien?
Zit nu dus n.a.v. eerdere discussies naar de RTC functie te kijken. Maar welke drie waarde stel je bij die drie keer 0 in? Heb het over deze:

[Afbeelding]
Ja, zoals Maarten zegt. Ter verduidelijking
Je hebt een gewenste kamertemperatuur (=SP). deze meet je ergens mee. (weet niet wat je daarvoor gebruikt nu)
Stel: SP = 20C
+0,5 > -1
+1.0 > -2
+ 1.5 > -3

Als de gemeten temperatuur nu 20,4 is, dan wordt de watertemperatuur (die bepaald wordt door WAR) niet gecorrigeerd. Je valt binnen 0-0,5 afwijking.
Als je gemeten temperatuur 20.6 is, dan wordt de watertemperatuur gecorrigeerd met -1.
Als je gemeten temperatuur 21,2 is, dan wordt de watertemperatuur gecorrigeerd met -2
Als je gemeten temperatuur 21,9 is, dan wordt de watertemperatuur gecorrigeerd met -3

De -1, -2 en -3 worden niet bij elkaar opgeteld. de -3 is de eindcorrectie.
Er is geloof ik niet te zoomen in de NodeRed grafieken geloof ik?
Nee. grafiek is wat het is.je kunt de grenzen zelf in de flow aanpassen als je dat nodig vind.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@edterbak log ziet er nu zo uit:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
09/10 11:54.21 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 26 °C
09/10 11:54.20 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 25 °C
09/10 11:54.19 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 11:54.15 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 26 °C
09/10 11:54.15 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 11:54.11 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 25 °C
09/10 11:54.05 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 11:54.01 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 26 °C
09/10 11:54.00 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 11:53.56 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 25 °C
09/10 11:51.59 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 11:51.55 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 26 °C
09/10 11:51.55 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 11:51.51 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 25 °C
09/10 10:28.54 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 10:28.50 - Function WAR: Setpoint change: From 27 to 26 °C
09/10 10:28.18 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
09/10 10:28.14 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 27 °C
09/10 10:28.14 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 10:28.10 - Function WAR: Setpoint change: From 27 to 26 °C
09/10 10:16.21 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
09/10 10:16.11 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29
09/10 10:16.10 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (CATCH) from 1 to 2 °C
09/10 10:15.57 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
09/10 10:15.56 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (CATCH) from -1 to 1 °C
09/10 10:15.56 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 10:15.26 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 10:15.25 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (CATCH) from -2 to -1 °C
09/10 10:15.16 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 10:15.15 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (CATCH) from -3 to -2 °C
09/10 10:14.31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
09/10 10:14.30 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (STARTUP) from 0 to -3 °C
09/10 09:51.08 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
09/10 09:51.04 - Function WAR: Setpoint change: From 28 to 27 °C
09/10 09:51.03 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
09/10 09:50.59 - Function WAR: Setpoint change: From 27 to 28 °C
09/10 09:50.44 - Function WAR: Setpoint change:

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
MikeyMan schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 11:55:
@edterbak log ziet er nu zo uit:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
09/10 11:54.21 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 26 °C
09/10 11:54.20 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 25 °C
09/10 11:54.19 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 11:54.15 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 26 °C
09/10 11:54.15 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 11:54.11 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 25 °C
09/10 11:54.05 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 11:54.01 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 26 °C
09/10 11:54.00 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 11:53.56 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 25 °C
09/10 11:51.59 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 11:51.55 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 26 °C
09/10 11:51.55 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 11:51.51 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 25 °C
09/10 10:28.54 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 10:28.50 - Function WAR: Setpoint change: From 27 to 26 °C
09/10 10:28.18 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
09/10 10:28.14 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 27 °C
09/10 10:28.14 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 10:28.10 - Function WAR: Setpoint change: From 27 to 26 °C
09/10 10:16.21 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
09/10 10:16.11 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29
09/10 10:16.10 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (CATCH) from 1 to 2 °C
09/10 10:15.57 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
09/10 10:15.56 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (CATCH) from -1 to 1 °C
09/10 10:15.56 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 10:15.26 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 10:15.25 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (CATCH) from -2 to -1 °C
09/10 10:15.16 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 10:15.15 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (CATCH) from -3 to -2 °C
09/10 10:14.31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
09/10 10:14.30 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (STARTUP) from 0 to -3 °C
09/10 09:51.08 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
09/10 09:51.04 - Function WAR: Setpoint change: From 28 to 27 °C
09/10 09:51.03 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
09/10 09:50.59 - Function WAR: Setpoint change: From 27 to 28 °C
09/10 09:50.44 - Function WAR: Setpoint change:
Hoe heb je de war functie geprogrameerd?
het ziet er uit dat deze heel zenuwachtig is ingesteld.
als je daar stabiliteit in krijgt, is het vele melden al een stuk minder

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
@MikeyMan
gebruik je nu de nieuwe buitentemperatuur sensor?
Kan het zijn dat de pomp in de zon staat en erg piekerig resultaat geeft?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 11:57:
[...]

Hoe heb je de war functie geprogrameerd?
het ziet er uit dat deze heel zenuwachtig is ingesteld.
als je daar stabiliteit in krijgt, is het vele melden al een stuk minder
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zjZGmGadNFru8OAIwuXySSk7cwc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/C6UOT9ZwDbh2XsB1dXMuwpZS.png?f=fotoalbum_large

Pomp staat in de zon, maar externe sensor lijkt stabiel. Loopt de afgelopen uren wel op van 8 naar 17, maar het wordt ook warmer buiten natuurlijk.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sLcg9puLtWFqVAZHkCGiN4F-8EE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BSHrjED0uZiSqZKqxEgl4b2j.png?f=fotoalbum_large

Verder nog nergens aan lopen klooien om representatieve test te hebben.

[ Voor 27% gewijzigd door MikeyMan op 09-10-2022 12:01 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
Je buitentempratuur wordt doorgegeven via TOP14 toch?
Kun je dat controleren

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 12:02:
Je buitentempratuur wordt doorgegeven via TOP14 toch?
Kun je dat controleren
Ja klopt, dat had ik vandeweek al getest.

Als je van intern naar extern switcht wisselt de input voor top14

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I-4sYIhOLe4PB4zgGmg0EHvdeA0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4aArjMMG7KPXsn5JzMjghpCH.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 36% gewijzigd door MikeyMan op 09-10-2022 12:05 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
@MikeyMan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8mv2_0HXZwPd4yqyzfmuBvE5OFg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/GMtyX1vwUZjH597HQ8NVo2WO.png?f=user_large
Dit is de grafiek van mijn WAR functie resultaat. je kunt dit ook in jouw dashboard zien.

Zie je deze heen en weer springen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
:+

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 12:04:
@MikeyMan
[Afbeelding]
Dit is de grafiek van mijn WAR functie resultaat. je kunt dit ook in jouw dashboard zien.

Zie je deze heen en weer springen?
Je was me net voor ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
Kijk en probeer de lijn iets vlakker te maken. Misschien dat dat helpt.
Verder is de bron (zo lijkt) toch dat de zon een effect heeft op de meting.
Die piek rond 8h lijkt mij niet juist. Als je dat ook kan wegwerken heb je veel stabieler resultaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 12:08:
[...]

Kijk en probeer de lijn iets vlakker te maken. Misschien dat dat helpt.
Verder is de bron (zo lijkt) toch dat de zon een effect heeft op de meting.
Die piek rond 8h lijkt mij niet juist. Als je dat ook kan wegwerken heb je veel stabieler resultaat.
Inderdaad raar, maar ding hangt in de schaduw... Kan hem nog een kwartslag draaien en tegen een bakstenen muur schroeven.

Rolling average zou misschien nog een idee zijn.

[ Voor 4% gewijzigd door MikeyMan op 09-10-2022 12:12 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
Als alternatief kun je de watertempertuur instellen zonde rWAR, maar hard in pluggen en gebruik maken van de RTC functie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
Of opzoek naar een online weather bron. Eentje die langer dan een paar maanden het nog doet. Ghehe.. zal ik ook moeten doen straks denk ik

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 12:14:
Of opzoek naar een online weather bron. Eentje die langer dan een paar maanden het nog doet. Ghehe.. zal ik ook moeten doen straks denk ik
Ben daar niet zo van eerlijk gezegd. Zeker niet na aanschaf van ook nog een externe sensor.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
@MikeyMan
Maar het goede nieuws is: ik zie niet 300 duizend keer de mqtt SET commando voorbij komen in je log.
dus het lijkt er op dat dat probleem opgelost is.
MikeyMan schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 12:15:
[...]


Ben daar niet zo van eerlijk gezegd. Zeker niet na aanschaf van ook nog een externe sensor.
snap ik.

[ Voor 40% gewijzigd door edterbak op 09-10-2022 12:16 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
Ik vind die implementatie van WAR van de panasonic eigenlijk een product defect / design flaw.
Ook als je de pana native oplossing gebruikt, dan zal dit probleem een rol spelen. Alleen dan zie je het niet zo snel.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Nee gek genoeg is ie daarmee nu gestopt. Vlak na het omzetten van de flow leek ie wel constant dezelfde waarde weg te schrijven. Zit daar een vertraging op?

Combi van internet en lokale meting kan natuurlijk ook nog :P

Of idd zelf ff een rollend gemiddelde maken. Ff kijken of dat me lukt.

Legionella run is net gestart. Eens kijken of ie hem afmaakt.

[ Voor 9% gewijzigd door MikeyMan op 09-10-2022 12:23 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
Als we eenmaal vinden dat deze versie gelijk of beter is dat v18, de huidige main branch, ga ik deze v18 in de mottenballen doen.
Bij mij is het antwoord ja, maar ik wacht jullie bevindingen nog af.
Een dagje of 2, 3 draaien.
8)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Legionella run heeft netjes gelopen :Y

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
V20beta geïnstalleerd. Tijdens een run :)
Ga het in de gaten houden.
Log so far:
09/10 16:12.38 - SYSTEM - HEISHAMON Connection - : Online
09/10 16:09.30 - SYSTEM - HEISHAMON Connection - : Offline
09/10 16:01.07 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 16:01.06 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -3 to -2 °C
09/10 16:01.02 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:01.01 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -2 to -3 °C
09/10 16:00.22 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 16:00.13 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -3 to -2 °C
09/10 16:00.12 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:00.11 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -2 to -3 °C
09/10 15:59.42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 15:59.41 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -3 to -2 °C
09/10 15:59.11 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -2 to -3 °C
09/10 15:58.58 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -3 to -2 °C
09/10 15:58.57 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 15:58.56 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -2 to -3 °C
09/10 15:58.47 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 15:58.46 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -3 to -2 °C
09/10 15:45.01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 15:45.00 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (STARTUP) from 0 to -3 °C
09/10 15:44.55 - Function - SoftStart: 1
09/10 15:44.05 - Function - SoftStart: 0
09/10 15:44.05 - Function - WAR: 0
09/10 15:44.05 - Function - RTC: 0
09/10 15:44.02 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor FOUND
09/10 15:44.02 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND
09/10 15:44.00 - SYSTEM - HEISHAMON Connection - : Online
09/10 15:43.59 - MQTT Command - SetHeaterStartDelta: -4
09/10 15:43.59 - MQTT Command - SetHeaterStopDelta: -3
09/10 15:43.57 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
09/10 15:43.56 - NR Function - NightReduction: 0
09/10 15:43.56 - SYSTEM: Start
Waarom mijn Heishamon nou plots zo lang offline ging weet ik ook niet...
Dit is met een Virtual_SP van 28 graden.
Even bekijken wat ik ik van het aantal correcties vind, de Ta schommelt tussen de 26 en 27 graden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0S_wAAp1FBIvTiiuMB_EZibX2Rc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/BAyz8m1PbnVb9eqjWbrYL8VW.png?f=fotoalbum_large
Enig idee waarom Starting_SP hier leeg is?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SSKyl1gsyeOAlt66wjQFtwTw6hI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/75kvDinCzrp8wgpVX910hVQW.png?f=fotoalbum_large

Ik ga nu even de WP aan en uit zetten om een nieuwe run te forceren. Zal Node Red ook herstarten.

[ Voor 58% gewijzigd door Maarten69 op 09-10-2022 16:28 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Kan de origine niet helemaal herleiden, maar hij blijft nog instellingen wegschrijven:
09/10 16:30.06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:29.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:29.06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:28.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:28.06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:27.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:27.06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:26.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:26.06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:25.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:25.06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:24.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:24.06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:23.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:23.06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:22.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:22.06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:21.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:21.06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:20.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:20.06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:19.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:19.06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:18.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:18.06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:17.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:17.06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:16.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:16.06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:15.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:15.06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:14.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:14.06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:13.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:13.06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:12.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:12.06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
@MikeyMan
Ga ik ook doen.
Ik zag het net ook bij mijzelf 1x.
Even er in duigen wat doe nu weer vandaan komt.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
Maarten69 schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 15:48:
V20beta geïnstalleerd. Tijdens een run :)
Ga het in de gaten houden.
Log so far:

[...]
Enig idee waarom Starting_SP hier leeg is?
Dat komt misschien door dat de WAR nog niet een signaal gegeven heeft. Ik ga daar een trigger er in zetten na reboot.
Probeer eens war uit en aan?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QCdlJ5Hc41kx_Xy-dYgd9uEZYPg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gSGeC0itevfUDtQt46zPOtoF.jpg?f=fotoalbum_large
Heerlijk zuinig.

Edit:
Dat komt misschien door dat de WAR nog niet een signaal gegeven heeft. Ik ga daar een trigger er in zetten na reboot.
Probeer eens war uit en aan?
Nee, blijft leeg.

[ Voor 19% gewijzigd door Maarten69 op 09-10-2022 16:43 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
@Maarten69
Zie je de on off ook in log terug?
Er zit een delay op van 5 seconden dat je heen en weer kan togglen

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 16:46:
@Maarten69
Zie je de on off ook in log terug?
Er zit een delay op van 5 seconden dat je heb en weer kan togglen
Zeker, laat WAR nu ook aan.
Log:
Logs
[Date] [Time] - [Source] or [SET command]: [Value/Text]

09/10 16:43.32 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 16:43.31 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -3 to -2 °C
09/10 16:42.27 - Function - WAR: 1
09/10 16:42.09 - Function - WAR: 0
09/10 16:42.05 - Function - WAR: 1
09/10 16:41.11 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -2 to -3 °C
09/10 16:41.03 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -3 to -2 °C
09/10 16:41.02 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:40.53 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -2 to -3 °C
09/10 16:40.52 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 16:40.51 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -3 to -2 °C
09/10 16:40.37 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:40.36 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -2 to -3 °C
09/10 16:39.57 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 16:39.56 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -3 to -2 °C
09/10 16:39.42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:39.33 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -2 to -3 °C
09/10 16:39.32 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 16:39.31 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -3 to -2 °C
09/10 16:36.07 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:36.06 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -2 to -3 °C
09/10 16:35.27 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 16:35.26 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -3 to -2 °C
09/10 16:35.02 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:35.01 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (STARTUP) from -2 to -3 °C
09/10 16:34.22 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 16:34.21 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (CATCH) from -3 to -2 °C
09/10 16:33.32 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:33.31 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (STARTUP) from 0 to -3 °C
09/10 16:30.20 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
09/10 16:29.52 - Function - SoftStart: 1
09/10 16:29.52 - Function - WAR: 0
09/10 16:29.52 - Function - RTC: 0
09/10 16:29.48 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor FOUND
09/10 16:29.48 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND
09/10 16:29.46 - SYSTEM - HEISHAMON Connection - : Online
09/10 16:29.43 - Function NightReduction: New correction: 0 °C

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 16:40:
[Afbeelding]
Heerlijk zuinig.

Edit:

[...]

Nee, blijft leeg.
Waar komt deze cop vandaan? Precies 8 is wel wat verdacht :P
Wat voor dash is dit?

[ Voor 3% gewijzigd door MikeyMan op 09-10-2022 17:16 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@MikeyMan HA via heishamon.yaml
Alleen uitlezen, geen sturing. (Alle automations uit)

[ Voor 45% gewijzigd door Maarten69 op 09-10-2022 17:21 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 17:20:
@MikeyMan HA via heishamon.yaml
Alleen uitlezen, geen sturing. (Alle automations uit)
Doh... Zie het net in je ondertitel staan...

Eens kijken naar die berekening. Misschien te gebruiken in domoticz.

Wat voor cop geeft NodeRed?

En hoeveel starts heb je op 128 uur?

[ Voor 5% gewijzigd door MikeyMan op 09-10-2022 17:42 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Wat voor cop geeft NodeRed?
7,43 cop
Starts: 162x maar zegt weinig, zo veel getest.

[ Voor 33% gewijzigd door Maarten69 op 09-10-2022 17:43 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Ah check. Ik zit daar nu op 4,77 voor heat. Dat kan beter ;)

Top12 staat bij mij op 702.
Top11 op 62 uur.

Dat wordt snel vervangen :+

[ Voor 17% gewijzigd door MikeyMan op 09-10-2022 17:46 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Zet hem pas om 14.00 aan vaak, staat ie windstil en in de zon.
Zie ook niet lager dan 7 voorkomen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PhfFX80GH6-fplvl5CmA5J31fto=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cW3mntX8iUw2Y1vPjRjDBACV.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 77% gewijzigd door Maarten69 op 09-10-2022 17:46 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Die grafiek is bij mij wat leeg nog. Maar met dit weer gebeurt er ook weinig.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h_uGsDOiGxMT0BWkDCganWVof8s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hlzLbxc1sYj7ky8nXSwTJ75W.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Vind wel dat er veel correcties plaatsvinden, snap niet zo goed waarom dat anders is als mijn KR functie.
Ik denk dat mijn functie minder gericht is op softstart, maar uitvallen voorkomen
Heb nu even SS uitgezet:
09/10 17:53.28 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
09/10 17:53.25 - Function - SoftStart: 0
09/10 17:50.58 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
09/10 17:50.57 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -2 to -1 °C
09/10 17:50.33 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 17:50.32 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -1 to -2 °C
09/10 17:50.23 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
09/10 17:50.22 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -2 to -1 °C
09/10 17:49.58 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 17:49.57 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -1 to -2 °C
09/10 17:49.55 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -2 to -1 °C
09/10 17:49.49 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -1 to -2 °C
09/10 17:49.48 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
09/10 17:49.47 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -2 to -1 °C
09/10 17:49.30 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -1 to -2 °C
09/10 17:49.23 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 17:48.54 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -2 to -1 °C
09/10 17:48.53 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 17:48.52 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -1 to -2 °C
09/10 17:48.43 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
09/10 17:48.42 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -2 to -1 °C
09/10 17:46.58 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 17:46.44 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -1 to -2 °C
09/10 17:46.43 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
09/10 17:46.42 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -2 to -1 °C
09/10 17:43.58 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 17:43.49 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -1 to -2 °C
09/10 17:43.48 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
09/10 17:43.47 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -2 to -1 °C
09/10 17:26.28 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 17:26.14 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -1 to -2 °C
09/10 17:26.13 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
09/10 17:26.12 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -2 to -1 °C
09/10 17:25.53 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 17:25.52 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -1 to -2 °C
09/10 17:25.42 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -2 to -1 °C
09/10 17:25.34 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -1 to -2 °C
15 correcties in 35 minuten terwijl Ta 1 graad schommelt.
Op het laatst zelfs 4x in een minuut.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
Maarten69 schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 18:19:
Vind wel dat er veel correcties plaatsvinden, snap niet zo goed waarom dat anders is als mijn KR functie.
Ik denk dat mijn functie minder gericht is op softstart, maar uitvallen voorkomen
Heb nu even SS uitgezet:

[...]
Ja. Vind ik ook al. Kun je jouw blokje keep running delen met mij?
Via code in pm is een functie blokje wel te verzenden denk ik.

Ik ga de twee softstart en keep running duidelijker uit elkaar halen in dash

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 18:22:
[...]

Ja. Vind ik ook al. Kun je jouw blokje keep running delen met mij?
Via code in pm is een functie blokje wel te verzenden denk ik.

Ik ga de twee softstart en keep running duidelijker uit elkaar halen in dash
Dat klinkt als een goed idee, misschien dan ook met een extra toggle onder Softstart

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Tip: de compact json past hier in één enkele regel tussen code tags :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
@Maarten69
Dank je . Ik heb je flow ontvangen. Vraag even verder 1op1 viaPM

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Misschien ten overvloede… Nog een logje… Met duidelijk veranderend gedrag:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 09/10 18:11.56 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 18:11.52 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 26 °C
09/10 18:11.52 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 18:11.48 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 25 °C
09/10 18:11.45 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 18:11.41 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 26 °C
09/10 18:11.41 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 18:11.37 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 25 °C
09/10 18:11.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 18:11.32 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 26 °C
09/10 18:11.32 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 18:11.28 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 25 °C
09/10 18:11.22 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 18:11.18 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 26 °C
09/10 18:11.11 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 18:11.07 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 25 °C
09/10 18:11.07 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/10 18:11.03 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 26 °C
09/10 16:37.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:37.06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:36.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:36.06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:35.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:35.06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:34.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:34.06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:33.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:33.06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
09/10 16:32.36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • djoenez
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 04-10 11:44
Kleine bug gevonden, wou quiet mode van 0 naar 3 zetten, maar hij blijft stuiteren tussen 0 en 3 versturen, ook even geprobeerd 2 er tussen te zetten, maar die begint dan ook vrolijk mee te stuiteren.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
09/10 21:08.27 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
09/10 21:08.27 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
09/10 21:08.26 - MQTT Command - SetQuietMode: 2
09/10 21:08.25 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
09/10 21:08.25 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
09/10 21:08.24 - MQTT Command - SetQuietMode: 2
09/10 21:08.24 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
09/10 21:08.23 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
09/10 21:08.23 - MQTT Command - SetQuietMode: 2
09/10 21:08.22 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
09/10 21:08.22 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
09/10 21:08.21 - MQTT Command - SetQuietMode: 2
09/10 21:08.20 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
09/10 21:08.20 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
09/10 21:08.19 - MQTT Command - SetQuietMode: 2
09/10 21:08.19 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
09/10 21:08.18 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
09/10 21:08.18 - MQTT Command - SetQuietMode: 2
09/10 21:08.17 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
09/10 21:08.17 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
09/10 21:08.16 - MQTT Command - SetQuietMode: 2
09/10 21:08.15 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
09/10 21:08.15 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
09/10 21:08.14 - MQTT Command - SetQuietMode: 2
09/10 21:08.14 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
09/10 21:08.13 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
09/10 21:08.13 - MQTT Command - SetQuietMode: 2
09/10 21:08.12 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
09/10 21:08.11 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
09/10 21:08.10 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
09/10 21:08.10 - MQTT Command - SetQuietMode: 2
09/10 21:08.09 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
09/10 21:08.09 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
09/10 21:08.08 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
09/10 21:08.08 - MQTT Command - SetQuietMode: 2
09/10 21:08.07 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
09/10 21:08.06 - MQTT Command - SetQuietMode: 0


Ook twee andere vragen:
1. Hoe zou ik via home assistant een thermostaat knop (dit lukt al niet, al is dit meer een HA specifieke vraag) kunnen aanmaken die dan dit door geeft aan mijn RTC setpoint?
2. Hoe kan ik vanuit home assistant mijn warmtepompverbruik (ik meet het stekker verbruik direct) in de COP berekening gebruiken?

[ Voor 4% gewijzigd door djoenez op 09-10-2022 21:16 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
djoenez schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 21:14:
Kleine bug gevonden, wou quiet mode van 0 naar 3 zetten, maar hij blijft stuiteren tussen 0 en 3 versturen, ook even geprobeerd 2 er tussen te zetten, maar die begint dan ook vrolijk mee te stuiteren.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
09/10 21:08.27 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
09/10 21:08.27 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
09/10 21:08.26 - MQTT Command - SetQuietMode: 2
09/10 21:08.25 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
09/10 21:08.25 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
09/10 21:08.24 - MQTT Command - SetQuietMode: 2
09/10 21:08.24 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
09/10 21:08.23 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
09/10 21:08.23 - MQTT Command - SetQuietMode: 2
09/10 21:08.22 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
09/10 21:08.22 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
09/10 21:08.21 - MQTT Command - SetQuietMode: 2
09/10 21:08.20 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
09/10 21:08.20 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
09/10 21:08.19 - MQTT Command - SetQuietMode: 2
09/10 21:08.19 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
09/10 21:08.18 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
09/10 21:08.18 - MQTT Command - SetQuietMode: 2
09/10 21:08.17 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
09/10 21:08.17 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
09/10 21:08.16 - MQTT Command - SetQuietMode: 2
09/10 21:08.15 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
09/10 21:08.15 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
09/10 21:08.14 - MQTT Command - SetQuietMode: 2
09/10 21:08.14 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
09/10 21:08.13 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
09/10 21:08.13 - MQTT Command - SetQuietMode: 2
09/10 21:08.12 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
09/10 21:08.11 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
09/10 21:08.10 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
09/10 21:08.10 - MQTT Command - SetQuietMode: 2
09/10 21:08.09 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
09/10 21:08.09 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
09/10 21:08.08 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
09/10 21:08.08 - MQTT Command - SetQuietMode: 2
09/10 21:08.07 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
09/10 21:08.06 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
Ik vraag mij echt af waar dat van komt, bovensaande fouten. Ik heb net wat zitten spelen met quitmode. maar ik krijg gewoon 1x de melding. Ik kan het dus niet reproduceren.

Heb je vandaag de update gedaan? Weet je zeker dat je de oude flow eerst allemaal weggehaald hebt volgens de Git animatie?
Heb je misschien MQTT explorer beschikbaar om te kijken of je misschien persistent berichten hebt in je broker?

Overige vragen komen daarna misschien wel.
Maar je kunt vrij eenvoudig de informatie vanuit HA in node red krijgen met deze contrib
https://flows.nodered.org...-home-assistant-websocket

Als je nodered draait IN homeassistent hoef je dat niet te installeren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Inlet en outlet wel erg laag?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vxZDN22jbeI5QuZHixNQYh5vohQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/oQuJiWnYKHBj33cp0qfV3PWy.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
Hmm.
Daar is iets niet in de haak.
Sp hoort wel aanwezig te zijn.
Kun je die functies eens uit zetten en rechtstreeks virtual sp invullen?
Operating mode ook checken of die heat bevat

[ Voor 4% gewijzigd door edterbak op 09-10-2022 23:58 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
@MikeyMan
Je hebt een externe thermostaat toch?
Top27 = 0 ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
Ik heb in de huidige flow aangegeven dat als top27: 0 is, hij dan geen setpoint moet blijven sturen.

Ik gok dat dit de reden is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
@MikeyMan
Ik ga nu voor jou een speciale versie maken omdat je gebruik maakt van externe thermostaat.
De keuze van externe thermostaat forceert de warmtepomp naar interne WAR regeling.
De keuze van externe thermostaat sluit de WAR functie via Node Red uit.

Ik ga nu een aanpassing maken om hier mee om te kunnen gaan.
In Node REd:
De WAR functie pas ik aan naar 2 punten (ipv 3) zoals native is in de panasonic.
De JSON met WAR lijn wordt dan ingeschoten.

RTC correctie wordt dus geen absoluut setpoint, maar shift van deze WAR lijn. (-5C t/m +5C).
De softstart functie twijfel ik nog over of deze niet in dit geval disabled moet zijn.

[ Voor 3% gewijzigd door edterbak op 10-10-2022 00:38 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
@MikeyMan

https://github.com/edterb...%20(20.1%20MikeyMan).json


Dit is een flow speciaal voor jou. Als het goed is werkt dit.
Deze flow:
  • Haalt WAR temperatuur settings van NR dashboard op en stuurt deze naar de warmtepomp via SET16 (JSON object)
  • De buitentemperatuur gemeten door de Panasonic ZELF wordt gebruikt. Internet temp is niet bruikbaar.
  • RTC + SoftStart + NightREduction functie zouden moeten werken.
  • Deze 3 bij elkaar opgeteld zorgen voor de shift op SET5 binnen de grenzen -5 <> +5.
LET OP:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WUp1MrMwBBxvhGAxTC4CI4prjX4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3rTYoM7Ioudg3WHLpDLnCkua.png?f=fotoalbum_large

De bovenste 2 WAR punten zijn alleen in gebruik.

De onderste regel wordt niet gebruikt bij externe kamerthermostaat. Maar zorg dat deze niet identiek is . Dus zoals onderstaand is prima
Toutside - Twater
(21) - (25)
(0) - (30)
(-1) - (30) <<


Ik ben benieuwd naar of dit werkt.

[ Voor 26% gewijzigd door edterbak op 10-10-2022 02:15 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@edterbak ga ik zo testen!

Na even laten bezinken is de screenshot die ik deelde niet zo heel gek. Als het apparaat uit staat zullen zowel Ta als Tr op een gegeven moment richting buitentemperatuur gaan. Maar inderdaad; set point is wel vreemd. Dat heeft met 19.x wel gewerkt gek genoeg.

Top7 staat wel netjes op 27 graden. Het setpoint toont nu de waarde van Top27 of niet?
Afgeleide waarde top7 lijkt me daar de betere kandidaat voor. Dat is de (al dan niet aangepaste) waarde die de Panasonic ervan gebrouwen heeft.

Moet even wat nuttigs doen, zometeen nieuwe flow even testen.
Moet er m'n gedachten nog even over laten lopen, maar ik denk dat ik uiteindelijk na de discussie met @Aikon wel uit kom met de RTC functie en waterregeling. Maar heb dat nog niet helemaal doordacht.

Edit: oh je vroeg nog om het testen zonder functies. Dat laat inderdaad hetzelfde gedrag zien van Top27. Wordt even ingesteld, maar schiet dan weer naar 0.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3rrStp5oxCHp9rOus_AXlEKX0-o=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/B2Rmif23GGVa60VMU7GL2hyz.png?f=user_large

info ballon heeft het overigens nog over 15-35 graden. Zou denk ik 20-50 ofzo mogen zijn.

[ Voor 35% gewijzigd door MikeyMan op 10-10-2022 09:27 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Done:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/esY8hEsohvtm3ucA9hRgpVAtsIU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/yrxGLpb587zfesaH9qeGivZp.png?f=user_large

Gelukkig ook deze keer relatief weinig rook ;)

Test1: Toch overlap in stellen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZQhrWWXtK0B8JKebCF_xYm0NfoQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/J0SEFPRnmKZrFPG7nxpbT28v.png?f=user_large

WAR functie gaat dan uit. Zonder specifieke melding.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FlAkHxlORq1hmknnm5LUQrK-GHE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/HFJBYhzTu88Iw8gFOHbcqPw9.png?f=user_large

Zo zou hij het moeten doen toch? Maar ook dan schakelt WAR uit.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2uzhkmPpp3CIuvxF5eOAvaM0-a8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/YGtbd0RjogRL9xiYzMjNTvdS.png?f=user_large

[ Voor 65% gewijzigd door MikeyMan op 10-10-2022 10:23 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
Dat war uit gaat in nodered is nu by design.
De war functie wordt nu gedaan door de pomp zelf. Dus het heeft geen zin om aan te zetten in dashboard

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 10:30:
Dat war uit gaat in nodered is nu by design.
De war functie wordt nu gedaan door de pomp zelf. Dus het heeft geen zin om aan te zetten in dashboard
Oh ok... Maar hij gebrukt wel de waardes uit diezelfde tabel dan?
Das wat verwarrend...

edit: even getest, en dat werkt inderdaad gewoon :)

Zit tegelijkertijd te kijken naar deze node:

https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-aggregator

Hier kun je een gemiddelde maken over een bepaalde tijdsspanne. Misschien handiger voor een wat rustiger gedrag?

[ Voor 4% gewijzigd door MikeyMan op 10-10-2022 10:54 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
MikeyMan schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 10:51:
[...]


Oh ok... Maar hij gebrukt wel de waardes uit diezelfde tabel dan?
Das wat verwarrend...
de versie die je nu hebt is een functionele test. Werkt het überhaupt.
De layout en de logica ga ik adhv de resultaten aanpakken
edit: even getest, en dat werkt inderdaad gewoon :)

Zit tegelijkertijd te kijken naar deze node:

https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-aggregator

Hier kun je een gemiddelde maken over een bepaalde tijdsspanne. Misschien handiger voor een wat rustiger gedrag?
Gheheh
Gemiddelde berekenen doe ik wel in een functie. Dat doe ik al voor de COP. Ik maak er een eentje voor je als dat moet. Minder contribs afhankelijk.
Geef maar een voorzet kwa tijd

[ Voor 3% gewijzigd door edterbak op 10-10-2022 11:09 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 11:07:
[...]
de versie die je nu hebt is een functionele test. Werkt het überhaupt.
De layout en de logica ga ik adhv de resultaten aanpakken

[...]

Gheheh
Gemiddelde berekenen doe ik wel in een functie. Dat doe ik al voor de COP. Ik maak er een eentje voor je als dat moet. Minder contribs afhankelijk.
Geef maar een voorzet kwa tijd
Denk dat de situatie van @Maarten69 nu meer representatief is voor het finetunen hiervan. Ik zou haast zeggen om afwijkingen en bijstelgedrag te voorkomen een paar minuten al voldoende zou zijn.

Kwam erop omdat ik nu aan het prutsen ben om een gemiddelde temperatuur van alle kamers mee te nemen ;)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
@MikeyMan
Voor de duidelijkheid.

Je hebt toch een externe kamerthermostaat?
Als ik het goed begrijp dan betekend dat dat de pomp nu niet meer aan te sturen is op water temperatuur vanuit nodered. Het betekent dat de pomp zelf gaat sturen op basis van de interne war regeling.

Dat betekent dat top27 nu 0 is.

@Maarten69 klopt toch wat ik bovenstaand zeg?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 11:18:
@MikeyMan
Voor de duidelijkheid.

Je hebt toch een externe kamerthermostaat?
:Y
Als ik het goed begrijp dan betekend dat dat de pomp nu niet meer aan te sturen is op water temperatuur vanuit nodered. Het betekent dat de pomp zelf gaat sturen op basis van de interne war regeling.
Als de thermostaat ook aan/uit regelt, jazeker.
Dat betekent dat top27 nu 0 is.

@Maarten69 klopt toch wat ik bovenstaand zeg?
Yes.

situaties is iets ingewikkelder, maar hier komt het inderdaad op neer. Ik heb EvoHome met in elke kamer een thermostaat. Deze stuurt via een relais de WP of CV ketel aan op basis van de warmtevraag. En tevens de zonekleppen van de kamers. In totaal 21 groepen verdeeld over 7 kamers. Op basis van de discussie met @Aikon denk ik dat het mogelijk is om het sturen van de WP te laten vallen, en alsnog met de WAR/RTC te gaan werken. Evohome regelt dan alleen nog de temperatuur-input (al dan niet gemiddeld ;)) en de zonekleppen

[ Voor 31% gewijzigd door MikeyMan op 10-10-2022 11:27 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Goed, dan het testen van de solar functie.

Ik heb in domoticz de volgende power-input:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lLCXZZRusPU8nwfx8F4Pm3bWy1M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/l4oO1ifN5uS7WqoOeUmC7IIT.png?f=fotoalbum_large

Denk dat deze twee de aangewezen input zijn?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rNRlKeS-E7feya8NVprNoIMIlgc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nFFnW3eDvVA5XNt80co9VUL8.png?f=fotoalbum_large

Dat levert wat spannende MQTT output op:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mFUbpJ7uMp9pIICI7z30dM1a7NA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/1XTIXeuy7VzjEzakbTQc1adw.png?f=user_large

edit: de waardes zijn als volgt:

svalue1 = usage high tariff (kWh)
svalue2 = usage low tariff (kWh)
svalue3 = delivery high tariff (kWh)
svalue4 = delivery low tariff (kWh)
svalue5 = current usage (Watt)
svalue6 = current delivery (Watt)

Usage en delivery lijken wel standen te zijn ipv dagelijks verbruik.
Dus; 1 en 2 bij elkaar is het verbruik over de dag, aangeleverd in standen. Hier moet een delta van getrokken worden.
5 en 6 bij elkaar is de teruglevering over de dag, aangeleverd in standen. Hier moet ook een delta van getrokken worden.

[ Voor 37% gewijzigd door MikeyMan op 10-10-2022 13:37 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 11:18:
@MikeyMan
Dat betekent dat top27 nu 0 is.

@Maarten69 klopt toch wat ik bovenstaand zeg?
Ja dat klopt zover ik weet.

Ik heb net weer een run gestart.
WAR geeft 28 graden nu.
Softstart aan.
De laatste flow werkt gewoon goed zo. Ben opnieuw tevreden.

Ik zou onderstaande willen voorstellen:
-De Softstart voor max tijd instellen, bijvoorbeeld 10 min (of instelbaar in GUI)**
-KeepRunning functie loshalen (zoals je ging doen) met toggle en tijdsduur op dashboard)
-De meldingen naar log voor een SendHeatRequest laten tonen vanuit welke functie en waarom oid.
-Een melding bij start en bij stop van compressor. (Node/code heb ik al)
Al zegt "10/10 13:23.31 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (STARTUP) from 0 to -3 °C" dat ook natuurlijk.

**onzeker als ik hier langer over na denk, dan zou hij nu bij mij denk ik weer naar =45 Hz gaan...

Verder, Good job

Log van huidige run:
10/10 13:29.07 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
10/10 13:29.06 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -2 to -4 °C
10/10 13:28.32 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
10/10 13:28.31 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -1 to -2 °C
10/10 13:28.23 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
10/10 13:28.22 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from 0 to -1 °C
10/10 13:28.22 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
10/10 13:28.21 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from 1 to 0 °C
10/10 13:28.02 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from 2 to 1 °C
10/10 13:28.02 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 30
10/10 13:28.01 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from 1 to 2 °C
10/10 13:27.47 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29
10/10 13:27.46 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from 0 to 1 °C
10/10 13:26.57 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
10/10 13:26.56 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from 1 to 0 °C
10/10 13:26.42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29
10/10 13:26.41 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from 0 to 1 °C
10/10 13:26.27 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
10/10 13:26.26 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -1 to 0 °C
10/10 13:25.57 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
10/10 13:25.56 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -2 to -1 °C
10/10 13:25.42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
10/10 13:25.41 - Function SoftStart: Correction - stage 2 (STABLE) from -3 to -2 °C
10/10 13:23.31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
10/10 13:23.31 - Function SoftStart: Correction - stage 1 (STARTUP) from 0 to -3 °C
10/10 13:20.18 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
10/10 13:20.06 - Function - SoftStart: 1
Die snelle oploop naar 30 graden en weer snel afbouwend is puur iets wat bij mij speelt.
Ik denk dat in normale gevallen de helft van de correcties nodig zijn.

[ Voor 60% gewijzigd door Maarten69 op 10-10-2022 13:42 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Hoe verhouden deze twee settings voor DHW temp zich tot elkaar:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XD2sSsdawYeUzmFwPCeR-dCzSmw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/jYIYAIkV11eHuUoPpPIb2Y29.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2cJmsBZSxUrvg-ku7s0SVFGp78c=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Wo7Bk2FttkxgQTTp6alR7FJB.png?f=user_large

Ze zijn niet gesynchroniseerd. En ze lijken het momenteel ook niet te doen :?
Even verder testen.

Weird... Nu wel... :?

[ Voor 8% gewijzigd door MikeyMan op 10-10-2022 13:42 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 17:58
MikeyMan schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 11:24:
[...]
situaties is iets ingewikkelder, maar hier komt het inderdaad op neer. Ik heb EvoHome met in elke kamer een thermostaat. Deze stuurt via een relais de WP of CV ketel aan op basis van de warmtevraag. En tevens de zonekleppen van de kamers. In totaal 21 groepen verdeeld over 7 kamers. Op basis van de discussie met @Aikon denk ik dat het mogelijk is om het sturen van de WP te laten vallen, en alsnog met de WAR/RTC te gaan werken. Evohome regelt dan alleen nog de temperatuur-input (al dan niet gemiddeld ;)) en de zonekleppen
Niet om vervelend of dwars te doen. Ik wil alleen de grenzen duidelijk maken.
Ik wil mij met deze node red flow beperken tot de warmtepomp.

De warmtepomp heeft de mogelijkheid om externe thermostaat aan te sluiten.
- Wat de warmtepomp dan moet doen in dat geval, en hoe deze dan aangestuurd wordt, dat valt prima binnen deze nodered flow. (=binnen scope)
- Hoe en wat deze externe thermostaat is, wat deze aanstuurt e.d. dat is niet iets waar ik wat mee ga programmeren. (=buiten scope)

Ter informatie: Het is eenvoudig om een eigen dashboard tab toe te voegen welke prima aansluit op je eigen wensen. Ook na updates is het prima te regelen dat de aansluiting intact blijft en werkend.

[ Voor 3% gewijzigd door edterbak op 10-10-2022 17:40 ]

Pagina: 1 ... 13 ... 121 Laatste