Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen

Pagina: 1 ... 118 119 Laatste
Acties:

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 20:06

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@edterbak even een sanity check, nu het weer zomer begint te worden...

Ik heb in de winter de volgende scheduling staan:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g8IxWZYPYeL40yKTkuVLRvKR6co=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iVBrZpgHq8gPPqIHi04NoRu7.png?f=fotoalbum_large

Heat wordt dan afgehandeld door RTC.

Voor de zomer is de situatie wat anders. Idealiter zou ik alleen de cool mode aan hebben als het binnen boven de 23 graden is.
Maar; een simpele constraint gaat het volgens mij niet redden. RTC werkt niet met cool mode.

Any thoughts?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Natrixz
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 21:40
MikeyMan schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 12:21:
@edterbak even een sanity check, nu het weer zomer begint te worden...

Ik heb in de winter de volgende scheduling staan:

[Afbeelding]

Heat wordt dan afgehandeld door RTC.

Voor de zomer is de situatie wat anders. Idealiter zou ik alleen de cool mode aan hebben als het binnen boven de 23 graden is.
Maar; een simpele constraint gaat het volgens mij niet redden. RTC werkt niet met cool mode.

Any thoughts?
Ik heb in Node-Red gewoon een extra flow gemaakt die checkt wat de buitentemperatuur is en op basis daarvan cool inschakelt (of niet). Wel heb ik daar een time-of-day aangehangen, vind het niet heel erg nodig dat hij de hele nacht blijft draaien

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 20:06

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Natrixz schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 18:20:
[...]


Ik heb in Node-Red gewoon een extra flow gemaakt die checkt wat de buitentemperatuur is en op basis daarvan cool inschakelt (of niet). Wel heb ik daar een time-of-day aangehangen, vind het niet heel erg nodig dat hij de hele nacht blijft draaien
Ja maar dat bijt de node red flow toch? Heb jij ook DHW?

Tevens vind ik de binnentemperatuur een betere indicator dan de buitentemperatuur. Duurt vrij lang voor het huis hier opwarmt. En juist de nachten helpen om de temperatuur omlaag te brengen. En dat kost ivm een lagere buitentemperatuur dan ook minder energie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:28
MikeyMan schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 12:21:
@edterbak even een sanity check, nu het weer zomer begint te worden...

Ik heb in de winter de volgende scheduling staan:

[Afbeelding]

Heat wordt dan afgehandeld door RTC.

Voor de zomer is de situatie wat anders. Idealiter zou ik alleen de cool mode aan hebben als het binnen boven de 23 graden is.
Maar; een simpele constraint gaat het volgens mij niet redden. RTC werkt niet met cool mode.

Any thoughts?
Eigenlijk is dit waarom panasonic de Auto modus heeft bedacht.
Je geeft dan de temperaturen aan welke cool/heat modus onderscheid.
Dan gaat dit automatisch dus.

In de scheduler kun volgens mij wel 2 regels maken.
Stop DHW (zomer) > Operation mode COOL >>> Condition binnen T <23C
Stop DHW (winter) > Operation mode HEAT >>> Condition binnen T >23C

Allow DHW, zet je dan op DHW-only om hier de keuze niet te hoeven maken voor zomer/winter...

Je zit dan alleen wel 'vast' voor die dag.

[ Voor 4% gewijzigd door edterbak op 03-06-2025 20:27 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 20:06

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@edterbak ja daar zat ik ook aan te denken. Maar die DHW only bijt dan de heat mode een beetje.

Die auto modus zou lekker werken, als de juiste sensor daarvoor gebruikt zou kunnen worden ;)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 00:11
hemertje schreef op maandag 19 mei 2025 @ 10:37:
Binnenkort start men eerste zomer met Heishamon en Ed's Node Red

zijn er zaken die jullie anders doen dan voor de wintersituatie?

hoe stel ik bv Koelen in, alleen in Node Red, of ook op de Pana zelf?
heeft iemand nog een antwoord voor me hoe koelen in te stellen op de Pana icm Ed's Node Red?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:28
Koelen?

Je kunt dit uiteraard op de pana zelf instellen. Het is gewoon een operating modus, net zoals heat en dhw.

Als je gebruik wilt maken van dat het via 'Ed's' zijn flow gaat, dan moet je hem instellen op DIRECT mode, geen compensation curve. Dit is gescheiden in te testellen voor heat en cool.

Als hij eenmaal op direct staat, kun je sowieso via het dashboard de target instellen die je wilt.
Als je aanvullend ook nog gebruik wilt maken van de relative vochtigheid berekening, dan heb je een eigen sensor nodig welke de temperatuur/vochtigheid van de ruimte meet. Die getallen inpluggen in de flow (WP Input) en dan kun je daar gebruik van maken. Maar dit is niet noodzakelijk hoor.
Deze functie is een beveiliging.

Als je de panasonic op Cool zet, en de temperatuur te laag zet, dan kan er condens vormen op de koude delen in het systeem. Bijvoorbeeld je vloerverwarming of je leidingen of je radiator.
omdat te voorkomen, berekening ik het dauwpunt van de lucht in de ruimte en hou dus rekening met deze temperatuur... technisch verhaal, moet je maar net intereseren. Voor deze functie heb je dus de extra sensor nodig, want die zit niet in de pana zelf.

Succes :)

[ Voor 3% gewijzigd door edterbak op 03-06-2025 23:10 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:28
MikeyMan schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 20:32:
@edterbak ja daar zat ik ook aan te denken. Maar die DHW only bijt dan de heat mode een beetje.

Die auto modus zou lekker werken, als de juiste sensor daarvoor gebruikt zou kunnen worden ;)
Ja, irritant he. Het is het net niet, out of the box...

Stop DHW (zomer) > Operation mode COOL >>> Condition binnen T <23C
Stop DHW (winter) > Operation mode HEAT >>> Condition binnen T >23C

Allow DHW (zomer) > Operation mode COOL + DHW >>> Condition binnen T <23C
Allow DHW (winter) > Operation mode HEAT + DHW>>> Condition binnen T >23C


Je hebt dan uiteindelijk slechts 2 regeltjes extra. Just a thought.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 00:11
edterbak schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 23:09:
Koelen?

Je kunt dit uiteraard op de pana zelf instellen. Het is gewoon een operating modus, net zoals heat en dhw.

Als je gebruik wilt maken van dat het via 'Ed's' zijn flow gaat, dan moet je hem instellen op DIRECT mode, geen compensation curve. Dit is gescheiden in te testellen voor heat en cool.

Als hij eenmaal op direct staat, kun je sowieso via het dashboard de target instellen die je wilt.
Als je aanvullend ook nog gebruik wilt maken van de relative vochtigheid berekening, dan heb je een eigen sensor nodig welke de temperatuur/vochtigheid van de ruimte meet. Die getallen inpluggen in de flow (WP Input) en dan kun je daar gebruik van maken. Maar dit is niet noodzakelijk hoor.
Deze functie is een beveiliging.

Als je de panasonic op Cool zet, en de temperatuur te laag zet, dan kan er condens vormen op de koude delen in het systeem. Bijvoorbeeld je vloerverwarming of je leidingen of je radiator.
omdat te voorkomen, berekening ik het dauwpunt van de lucht in de ruimte en hou dus rekening met deze temperatuur... technisch verhaal, moet je maar net intereseren. Voor deze functie heb je dus de extra sensor nodig, want die zit niet in de pana zelf.

Succes :)
dank voor je reactie Ed
de interesse in de techniek, oplossing en beveiliging is er ;)

volgens mij staat de Pana al op Direct want ik stuur verwarming via Node Red?
in de online Gebruiker Panasonic Aquarea-service.panasonic.com/installer/functionSetting omgeving zie ik dat de Bedrijfsmodus "Tank" is

in de woonkamer waar we vloerverwarming hebben heb ik een Zigbee sensor beschikbaar, "temperatuur.sensor.woonkamer"

deze geeft op dit moment aan:
- Temperature Measured temperature value 21.99°C
- Humidity Measured relative humidity 52.52%

kan je me even op weg helpen waar deze gemeten luchtvochtigheid in [WP Input] in te koppelen?
de dauwpuntberekening bij koelen wordt dan automatisch al gemaakt of dient deze ook nog toegevoegd te worden?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ercolano
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 13:56
edterbak schreef op maandag 2 juni 2025 @ 22:35:
Waar staat quitmode op? Dat kan effect hebben namelijk begrijp ik

Ik heb een kunststof tank. Voor mij is 65C de max. Ik heb dit nog nooit ervaren ook.

Kijk even in het log ook of je ziet dat er zonder mqtt command de pomp er mee stopt. Of wel na een commando.

Kan ook best zijn dat de heater stop delta een rol speelt. Maar, giswerk van mij
Nee, geen QM.

Maar vraagje. Hoe kom je aan die max 75 garden die je in kan stellen bij DHW Boost ? Is dat getest als haalbaar, of een educated guess als een redelijke max temperatuur ?

Ben nu wat scenario's aan het testen en als je een paar dagen geduld hebt, heb ik de logica van wat er gebeurd in kaart incl voorstellen voor ect aanpassingen in de flow.
Cheers.

Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 8000wp | PHEV


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:28
ercolano schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 09:36:
[...]

Maar vraagje. Hoe kom je aan die max 75 garden die je in kan stellen bij DHW Boost ? Is dat getest als haalbaar, of een educated guess als een redelijke max temperatuur ?
https://github.com/Egyras...-Topics.md#command-topics

Dit zijn de commando's welke ik kan sturen naar de heishamon.
code:
1
SET11   SetDHWTemp  Set DHW target temperature  40 - 75


Daar komt mijn info vandaan :)

De Panasonic heeft geen kennis van de tank. Wat de limits zijn qua operating temp. Dus daar moet je zelf goed op letten wat je instelt.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:28
hemertje schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 08:28:
[...]


dank voor je reactie Ed
de interesse in de techniek, oplossing en beveiliging is er ;)

volgens mij staat de Pana al op Direct want ik stuur verwarming via Node Red?
in de online Gebruiker Panasonic Aquarea-service.panasonic.com/installer/functionSetting omgeving zie ik dat de Bedrijfsmodus "Tank" is

in de woonkamer waar we vloerverwarming hebben heb ik een Zigbee sensor beschikbaar, "temperatuur.sensor.woonkamer"

deze geeft op dit moment aan:
- Temperature Measured temperature value 21.99°C
- Humidity Measured relative humidity 52.52%

kan je me even op weg helpen waar deze gemeten luchtvochtigheid in [WP Input] in te koppelen?
de dauwpuntberekening bij koelen wordt dan automatisch al gemaakt of dient deze ook nog toegevoegd te worden?
In SYSTEM > Hardware (van het dashboard) hoor je te zien: "Cooling mode" DIRECT.

dan...
Heb je de gemeten temperatuur en vochtigheid al in Node Red beschikbaar?

Dan moet je deze doorlussen naar de link-in nodes op [WP Input] tab.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b0maRWb45eWqzUCtT3tJuNzcZJw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/FBS1aawwd4gOZyCHGzaqDf6b.png?f=user_large

Als je dat gedaan hebt, komt er vanzelf gegevens te staan in het dashboard bij System>Sensors> item 3&4 in de dropdown.
In de dropdown weer de juiste selectie maken wat daadwerkelijk de temp/hum is.
als het goed is, dan zie je de waarde binnen komen achter aan in die regel.

Als je ziet dat bovenstaande klopt, kun je naar tabje COOL. Daar kun je dan instellen wat voor temperatuur je wilt voor koelen.
De grafiek zal zich langzaam gaan vullen met wat leuke punten en lijnen zodat je in de gaten kunt houden of het goed gaat.


De berekening en uitleg ver dauwpunt en waarom dit belangrijk is, staat overigens in de HELP sectie van cool tabje.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 00:11
Check!

"Heating mode" DIRECT.
"Cooling mode" DIRECT.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6OH2b31DUh3RN2VS9jzJaUtb7z0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eIvCFBXQw7jtQITNkYCwxRTg.png?f=fotoalbum_large


Op men eigen [WP Own Sensors] tabblad zijn de temperatuur en luchtvochtigheid reeds aanwezig en ingekoppeld

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eebrwRnQ6I4ZMNoJa765UX4Fxnc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Xlvp8sZt8oKlazDEcrnpReoi.png?f=fotoalbum_large


System>Sensors>

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qYnvvFDptJoTCSLhzB0T3YOJM_g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/w7TV1RUqkg4YTM55NC4pnKco.png?f=fotoalbum_large


Onder Settings>>Operation mode ingesteld op Cool+DHW (5)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y6loHrYS2VTRZRprmZcvkb3iwlk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/QzTg11g1RkKJAqqZMsUYGeLD.png?f=fotoalbum_large

d:)b

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 00:11
edterbak schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 23:14:
[...]

Ja, irritant he. Het is het net niet, out of the box...

Stop DHW (zomer) > Operation mode COOL >>> Condition binnen T <23C
Stop DHW (winter) > Operation mode HEAT >>> Condition binnen T >23C

Allow DHW (zomer) > Operation mode COOL + DHW >>> Condition binnen T <23C
Allow DHW (winter) > Operation mode HEAT + DHW>>> Condition binnen T >23C


Je hebt dan uiteindelijk slechts 2 regeltjes extra. Just a thought.
dit zijn Schedule regels, maar de vraag was volgens mij automatisch switchen van Heat naar Cool
dus ik snap de DHW in de name niet?

[ Voor 9% gewijzigd door hemertje op 04-06-2025 13:19 ]

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:28
@hemertje
Twee regels stonden voor de winter periode al in MikeyMan zijn scheduler.
Even terug lezen, dan lees je waarom ik dit voorstel als mogelijk alternatief op Auto modus.


Of ik sla de plank nu echt volledig mis omdat ik het nog steeds niet snap wat @MikeyMan bedoelt. ?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 20:06

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 13:55:
@hemertje
Twee regels stonden voor de winter periode al in MikeyMan zijn scheduler.
Even terug lezen, dan lees je waarom ik dit voorstel als mogelijk alternatief op Auto modus.


Of ik sla de plank nu echt volledig mis omdat ik het nog steeds niet snap wat @MikeyMan bedoelt. ?
Dat is juist en tevens correct. :)
De voorgestelde scheduling regels zouden tot hetzelfde effect moeten leiden.

Ja je zou ook kunnen denken aan een nieuwe auto switch functie, maar dat bijt heel veel andere functies zoals WAR en RTC. Dat lijkt me eerlijk gezegd onbegonnen werk.

Overigens staat me ook niet helemaal helder bij op basis waarvan de auto functie schakelt. En of er een buffer-range is.

[ Voor 30% gewijzigd door MikeyMan op 04-06-2025 14:02 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:28
Ghehe.. inderdaad. Je bent bekend met de spaghetti.
En bovendien, je moet zelf ook wat te doen over houden he. Anders lijkt het voor de vrouw helemaal alsof we niks doen. Nu kan je nog zeggen... "Kijk.. Ik heb nu op dit knopje gedruk... en nu gaat het weer goed!"
_/-\o_

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 20:06

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Ja het probleem is ook dat de aansturing op sommige punten echt anders moet verlopen om tot het gewenste resultaat te leiden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 00:11
edterbak schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 13:55:
@hemertje
Twee regels stonden voor de winter periode al in MikeyMan zijn scheduler.
Even terug lezen, dan lees je waarom ik dit voorstel als mogelijk alternatief op Auto modus.


Of ik sla de plank nu echt volledig mis omdat ik het nog steeds niet snap wat @MikeyMan bedoelt. ?
ja die had ik gezien maar @MikeyMan geeft HEAT mee in zijn Schedule en die mis ik in jou reactie
vandaar dat het mis ging in mijn grijze massa :P

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 00:11
edterbak schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 23:14:
[...]

Ja, irritant he. Het is het net niet, out of the box...

Stop DHW (zomer) > Operation mode COOL >>> Condition binnen T <23C
Stop DHW (winter) > Operation mode HEAT >>> Condition binnen T >23C

Allow DHW (zomer) > Operation mode COOL + DHW >>> Condition binnen T <23C
Allow DHW (winter) > Operation mode HEAT + DHW>>> Condition binnen T >23C


Je hebt dan uiteindelijk slechts 2 regeltjes extra. Just a thought.
nu ik het nog eens lees, moeten de < en > niet omgewisseld worden bij HEAT en COOL?

ik lees het misschien verkeerd?
Allow Cool + DHW modus in de zomer bij >>> Condition binnen T < 23C, dus wanneer de T binnen minder is dan 23C?

je wilt toch naar de Cool + DHW modus wanneer T > 23C ?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:28
Nee, de condition in de schedulers zijn "BLOCK IF"..

Stop DHW (zomer) > Operation mode COOL >>> BLOCK IF T binnen <23C
Deze wordt alleen uitgevoerd als de temperatuur hoger is dan 23C dus... * mind fuck *

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:28
Question.

Ik krijg net een leuk idee via GIthub binnen.

Alleen toepasbaar als iemand de Node Red flow , de WAR functie gebruikt.
Een delay op de buitentemperatuur. Zelf in te stellen in uren. van 0 tot 12.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AJG1ufsWbhfkMTPY5MesMUCH0Ek=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yWIGJREsPVaqWFjvSnFOYQHJ.png?f=fotoalbum_large

Het is schuiven met buiten temperatuur om de pomp dan harder of zachter te laten lopen.

Scenario 1 - in de ochtend.
Temperatuur delay van 6 h (noem maar wat.)
Als het dan 09:00 is, ziet WAR nog de temperatuur van 03:00, wat (meestal) een stuk kouder is.
Resultaat is dat het setpoint van de warmtepomp hoger uitkomt dan 'eigenlijk' zou moeten.

Scenario 2 - in de avond
Temperatuur delay van 6 h (noem nogmaar wat.)
Als het dan 21:00 is, ziet WAR nog de temperatuur van 15:00, wat (meestal) een stuk warmer is.
Resultaat is dat het setpoint van de warmtepomp lager uitkomt dan 'eigenlijk' zou moeten.


Wie heeft een mening?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:28
Bovenstaande idee gaat samen met de efficiency COP als functie van buitentemperatuur.

Door het arbeidsmoment van de pomp meer te verschuiven van de koude nacht naar het warmere deel van de dag, kan dat een verbetering opleveren als het huis de opgewekte warmte kan opslaan.

Theoretisch...

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 20:06

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Met als gevolg dat je huis te laat warm is. Volgens mij werkt dit alleen als je een echt extreem geïsoleerd huis met enorme buffercapaciteit in het karkas hebt.

Voor mij gaat dit niet weken vrees ik. Je gaat efficiëntie wel heel erg voorrang geven op comfort. Zeker op de dagen rond het vriespunt, met defrosts.

Plus dat je dat ook al kunt bereiken met een nachtverlaging of schedule.

[ Voor 32% gewijzigd door MikeyMan op 05-06-2025 06:45 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 20:06

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@edterbak Scheduler net aangepast:

Schedule_1 Allow DHW, Winter, Select,Tuesday,Thursday,Saturday,Sunday, 14:00, OperationMode4 (override)
Schedule_2 Stop DHW, Winter, Select,Tuesday,Thursday,Saturday,Sunday, 17:00, OperationMode0
Schedule_3 Sterelization, Saturday, 12:00, Sterilization (override)
Schedule_4 Quiet on, Select,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 23:30QM_1
Schedule_5 Quiet off, Select,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 06:00, QM_0
Schedule_8 Allow DHW, Summer, Tuesday,Thursday,Saturday,Sunday, 14:00, OperationMode5
Schedule_9 Allow DHW, Summer, Tuesday,Thursday,Saturday,Sunday, 18:00, OperationMode1
Scheduler: 7 tasks are currently active

Misschien nog wel een kleine toevoeging aan deze system health tab; de conditions worden niet getoond ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 00:11
edterbak schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 22:43:
Question.

Ik krijg net een leuk idee via GIthub binnen.

Alleen toepasbaar als iemand de Node Red flow , de WAR functie gebruikt.
Een delay op de buitentemperatuur. Zelf in te stellen in uren. van 0 tot 12.

[Afbeelding]

Het is schuiven met buiten temperatuur om de pomp dan harder of zachter te laten lopen.

Scenario 1 - in de ochtend.
Temperatuur delay van 6 h (noem maar wat.)
Als het dan 09:00 is, ziet WAR nog de temperatuur van 03:00, wat (meestal) een stuk kouder is.
Resultaat is dat het setpoint van de warmtepomp hoger uitkomt dan 'eigenlijk' zou moeten.

Scenario 2 - in de avond
Temperatuur delay van 6 h (noem nogmaar wat.)
Als het dan 21:00 is, ziet WAR nog de temperatuur van 15:00, wat (meestal) een stuk warmer is.
Resultaat is dat het setpoint van de warmtepomp lager uitkomt dan 'eigenlijk' zou moeten.


Wie heeft een mening?
waarom zou het systeem een verkeerde temperatuur meten, te koud of te warm?

alleen toch als men uitgaat van de externe tempsensor die in de Pana buitenunit zit?
dit lijkt me simpel op te lossen door de externe temperatuur van een officiele landelijke meetstation als referentie te gebruiken, in NL b.v. het KNMI?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 00:11
edterbak schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 22:53:
Bovenstaande idee gaat samen met de efficiency COP als functie van buitentemperatuur.

Door het arbeidsmoment van de pomp meer te verschuiven van de koude nacht naar het warmere deel van de dag, kan dat een verbetering opleveren als het huis de opgewekte warmte kan opslaan.

Theoretisch...
in andere Tweakers draadjes wordt hier vaker over gesproken
vanuit die draadjes kunnen we wel eens nagaan of het praktisch ook wat oplevert bij anderen?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • ercolano
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 13:56
edterbak schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 10:14:
[...]


https://github.com/Egyras...-Topics.md#command-topics

Dit zijn de commando's welke ik kan sturen naar de heishamon.
code:
1
SET11   SetDHWTemp  Set DHW target temperature  40 - 75


Daar komt mijn info vandaan :)

De Panasonic heeft geen kennis van de tank. Wat de limits zijn qua operating temp. Dus daar moet je zelf goed op letten wat je instelt.
Deze informatie is, voor zover ik kan zien, in ieder geval voor de J serie niet correct (mijn aanname is dat dat voor alle J vermogens zo is, en waarschijnlijk ook voor eerdere types. Pas vanaf R290 kunnen hogere temperaturen worden bereikt) En daardoor ontstaat ook het "onvoorspelbare" gedrag.

Dus als in de flow de DHW setpoint of DHW boost temperatuur op een waarde van 65 of kleiner wordt gezet,, komt er een MQTT commando en verandert ook het DHW setpoint inde Pana J zelf. De run die plaats vind is zoals verwacht.

Als je DHW setpoint of DHW boost temperatuur hoger zet dan 65 (bv huidige max 75), dan komt er een MQTT commando ,maar wordt dit niet overgenomen door de warmtepomp. Die blijft op zn oude waarde staan.

Dus, als het uitgang situatie DHW setpoint =50 is. Je daarna deze waarde op 75 zet. Dan volgtMQTT Command: SetDHWTemp: 75 (GUI). De waarde in de flow gaat naar 75. De waarde in de WP (en die lees ik af in de service cloud) blijft 50. Ik merk dat soms het setpoint in de flow uit zichzelf na korte tijd terug springt naar 50, soms pas na langere tijd. Een DHW run wordt met eindwaarde 50 uitgevoerd indien getriggered.

Ik weet niet of er serie specifieke parameters in de flow zijn, maar mijn persoonlijke oplossing voor de J serie is maximaal 65 invullen voor correcte werking.

p.s. WAF acceptatie voor de testruns was zeer hoog, de opdracht was namelijk leeg douchen die boiler want ik moet nog wat testen ....

Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 8000wp | PHEV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 20:06

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@ercolano zojuist getest op mn j-series t-cap. En ik kan je verhaal bevestigen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • imdos
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 05-06 17:37

imdos

I use FreeNAS and Ubuntu

Hoi Ed en de rest. Ik heb nog 3 dingen.

1. Die bug met veel mqtt verkeer is er nog steeds; alhoewel ik er geen echte last meer van heb.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
06/05 23:59:43 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20 °C)
06/05 22:30:41 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
06/05 22:30:40 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
06/05 22:01:43 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 21 °C)
06/05 22:01:43 - RTC: Room setpoint changed to: 19.1 °C
06/05 22:01:43 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 19.1
06/05 17:34:43 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 21 °C)
06/05 17:34:43 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor lost - last value older than 5 hours. Using internal sensor (TOP33)
06/05 16:45:57 - MQTT Command: SetHeatpump: 0
06/05 16:45:57 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (Room temp: 21.29°C)
06/05 16:45:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:45:47 - TOP4_Operating_Mode_State: 0
06/05 16:45:43 - MQTT Command: SetOperationMode: 0 (scheduler)
06/05 16:45:43 - Scheduler: Stored next operating mode empty. Setting new operating mode to: 0
06/05 16:45:24 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:44:56 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:44:28 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:44:00 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:43:32 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:43:04 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:42:36 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:42:08 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:41:40 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:41:12 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:40:44 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:40:16 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:39:48 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:39:20 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:38:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:38:24 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:37:56 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:37:28 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:37:00 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:36:32 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:36:04 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:35:36 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:35:08 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:34:40 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:34:12 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:33:44 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:33:16 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:32:48 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:32:20 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:31:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:31:24 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:30:56 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:30:28 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:30:00 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:29:32 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:29:04 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:28:36 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:28:08 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:27:40 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:27:12 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:26:44 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:26:16 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:25:48 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:25:20 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:24:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:24:43 - SYSTEM: COOL mode is set to Compensation Curve through the controller. Control over it through this dashboard is disabled. To use the cool mode, you must control it on the controller. If you want to use this dashboard, set the cool mode to DIRECT befor you can do this.
06/05 16:24:24 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:23:56 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:23:28 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:23:00 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:22:32 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:22:04 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:21:36 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:21:08 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:20:40 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:20:12 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:19:47 - SYSTEM: MQTT Broker: Node Red MQTT node connected
06/05 16:19:46 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
06/05 16:19:44 - SYSTEM: Persistent storage: OK
06/05 16:19:44 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: UNRESTRICTED
06/05 16:19:44 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 20 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
06/05 16:19:44 - MQTT Command: SetCurves: target: 26
06/05 16:19:44 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
06/05 16:19:44 - Function - WAR: 1
06/05 16:19:44 - Function SoftStart: SoftStart function end
06/05 16:19:44 - Function - Solar: 0
06/05 16:19:44 - Compressor: stopped
06/05 16:19:44 - Function NightReduction: 0
06/05 16:19:44 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature
06/05 16:19:44 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is controlled by thermostat (internal)
06/05 16:19:44 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
06/05 16:19:44 - SYSTEM: WAR settings OK
06/05 16:19:44 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
06/05 16:19:43 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
06/05 16:08:01 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
06/05 16:06:16 - Compressor: stopped
06/05 15:59:47 - Compressor: running
06/05 15:59:36 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
06/05 15:59:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:58:54 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:58:26 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:57:58 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:57:30 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:57:02 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:56:34 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:56:06 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:55:38 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:55:10 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:54:42 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:54:14 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:53:46 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:53:18 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:52:50 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:52:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:51:54 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:51:26 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:50:58 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:50:30 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:50:02 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:49:34 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:49:06 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:48:38 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:48:10 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:47:42 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:47:14 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:46:46 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:46:18 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:45:50 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:45:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:44:54 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:44:26 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:43:58 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:43:30 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:43:02 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:42:34 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:42:06 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:41:38 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:41:10 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:40:42 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:40:14 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:39:46 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:39:18 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:38:50 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:38:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:37:54 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:37:26 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:36:58 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:36:30 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:36:02 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:35:34 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:35:06 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:34:38 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:34:10 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:34:10 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 20 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
06/05 15:32:55 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
06/05 15:28:05 - Compressor: stopped
06/05 15:23:00 - Compressor: running
06/05 15:16:15 - Compressor: stopped
06/05 14:48:19 - Compressor: running
06/05 14:45:14 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
06/05 14:45:14 - TOP4_Operating_Mode_State: 4
06/05 14:45:09 - MQTT Command: SetOperationMode: 4
06/05 14:45:09 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI)
06/05 14:45:09 - Scheduler - Power: 1
06/05 14:45:09 - Scheduler: Stored next operating mode empty. Setting new operating mode to: 4
06/05 13:30:39 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc automation: on/off)
06/05 13:30:39 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (Room temp: 21.29°C)
06/05 13:30:09 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI)
06/05 13:30:09 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
06/05 13:30:09 - Scheduler - Power: 1
06/05 13:30:09 - Scheduler - Power: 1
06/05 13:30:09 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 20
06/05 12:47:08 - SYSTEM: COOL mode is set to Compensation Curve through the controller. Control over it through this dashboard is disabled. To use the cool mode, you must control it on the controller. If you want to use this dashboard, set the cool mode to DIRECT befor you can do this.
06/05 12:42:13 - SYSTEM: MQTT Broker: Node Red MQTT node connected
06/05 12:42:10 - SYSTEM: Persistent storage: OK
06/05 12:42:11 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
06/05 12:42:10 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: UNRESTRICTED
06/05 12:42:10 - Function - WAR: 1
06/05 12:42:10 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
06/05 12:42:10 - Function SoftStart: SoftStart function end
06/05 12:42:10 - Function - Solar: 0
06/05 12:42:10 - Compressor: stopped
06/05 12:42:10 - Function NightReduction: 0
06/05 12:42:10 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature
06/05 12:42:10 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is controlled by thermostat (internal)
06/05 12:42:10 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
06/05 12:42:10 - SYSTEM: WAR settings OK
06/05 12:42:10 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
06/05 12:42:09 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
06/05 08:40:46 - Function WAR: Setpoint change: From 27.5 to 27 °C
06/05 07:55:46 - Function WAR: Setpoint change: From 28.1 to 27.5 °C
06/05 03:41:18 - Function WAR: Setpoint change: From 27.5 to 28.1 °C
06/05 03:35:46 - Function WAR: Setpoint change: From 28.1 to 27.5 °C
06/05 02:20:51 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 26 °C. Calculated new setpoint: 27 °C
06/05 02:20:46 - Function WAR: Setpoint change: From 27.5 to 28.1 °C
06/05 02:00:00 - SYSTEM: Total amount of offline messages today: 12
------------------------------------------------------------------------------------------------
06/05 01:25:46 - Function WAR: Setpoint change: From 27 to 27.5 °C
05/05 22:01:48 - RTC: Room setpoint changed to: 19.1 °C
05/05 22:01:48 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 19.1
05/05 18:47:14 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
05/05 18:47:12 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
05/05 17:57:25 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
05/05 17:57:23 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
05/05 17:40:07 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
05/05 17:40:00 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
05/05 17:39:40 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
05/05 17:39:36 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
05/05 17:27:41 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
05/05 17:27:35 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
05/05 16:46:01 - MQTT Command: SetHeatpump: 0
05/05 16:45:50 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
05/05 16:45:50 - TOP4_Operating_Mode_State: 0
05/05 16:45:48 - MQTT Command: SetOperationMode: 0 (scheduler)
05/05 16:45:48 - Scheduler: Stored next operating mode empty. Setting new operating mode to: 0
05/05 16:25:20 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 20 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
05/05 16:23:55 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 21 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
05/05 16:19:10 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 22 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
05/05 16:14:30 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 23 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
05/05 16:10:20 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
05/05 15:45:25 - Compressor: stopped
05/05 15:40:20 - Compressor: running
05/05 15:29:45 - Compressor: stopped
05/05 15:04:04 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
05/05 15:03:59 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
05/05 14:48:55 - Compressor: running
05/05 14:47:55 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 24 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
05/05 14:45:50 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
05/05 14:45:50 - TOP4_Operating_Mode_State: 4
05/05 14:45:48 - MQTT Command: SetOperationMode: 4
05/05 14:45:48 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI)
05/05 14:45:48 - Scheduler - Power: 1
05/05 14:45:48 - Scheduler: Stored next operating mode empty. Setting new operating mode to: 4
05/05 13:30:50 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc automation: on/off)
05/05 13:30:49 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (Room temp: 21.13°C)
05/05 13:30:47 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI)
05/05 13:30:46 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
05/05 13:30:46 - Scheduler - Power: 1
05/05 13:30:46 - Scheduler - Power: 1
05/05 13:30:46 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 20
05/05 12:54:03 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
05/05 12:53:58 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
05/05 12:30:46 - SYSTEM: COOL mode is set to Compensation Curve through the controller. Control over it through this dashboard is disabled. To use the cool mode, you must control it on the controller. If you want to use this dashboard, set the cool mode to DIRECT befor you can do this.
05/05 12:25:51 - SYSTEM: MQTT Broker: Node Red MQTT node connected
05/05 12:25:51 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
05/05 12:25:48 - SYSTEM: Persistent storage: OK
05/05 12:25:48 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: UNRESTRICTED
05/05 12:25:47 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
05/05 12:25:47 - Function - WAR: 1
05/05 12:25:47 - Function - Solar: 0
05/05 12:25:47 - Function NightReduction: 0
05/05 12:25:47 - Function SoftStart: SoftStart function end
05/05 12:25:47 - Compressor: stopped
05/05 12:25:47 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature
05/05 12:25:47 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is controlled by thermostat (internal)
05/05 12:25:47 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
05/05 12:25:47 - SYSTEM: WAR settings OK
05/05 12:25:47 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
05/05 12:25:47 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
05/05 12:25:08 - SYSTEM: MQTT Broker: Node Red MQTT node connected
05/05 12:25:05 - SYSTEM: Persistent storage: OK
05/05 12:25:06 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
05/05 12:25:05 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: UNRESTRICTED
05/05 12:25:05 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
05/05 12:25:05 - Function - WAR: 1
05/05 12:25:05 - Function SoftStart: SoftStart function end
05/05 12:25:05 - Function - Solar: 0
05/05 12:25:05 - Compressor: stopped
05/05 12:25:05 - Function NightReduction: 0
05/05 12:25:05 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature
05/05 12:25:05 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is controlled by thermostat (internal)
05/05 12:25:05 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
05/05 12:25:05 - SYSTEM: WAR settings OK
05/05 12:25:05 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
05/05 12:25:04 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
05/05 11:24:37 - SYSTEM: COOL mode is set to Compensation Curve through the controller. Control over it through this dashboard is disabled. To use the cool mode, you must control it on the controller. If you want to use this dashboard, set the cool mode to DIRECT befor you can do this.
05/05 11:19:42 - SYSTEM: MQTT Broker: Node Red MQTT node connected
05/05 11:19:39 - SYSTEM: Persistent storage: OK
05/05 11:19:39 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: UNRESTRICTED
05/05 11:19:39 - Function - Solar: 0
05/05 11:19:39 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
05/05 11:19:39 - Function - RTC: 1
05/05 11:19:39 - Function - SoftStart: 1
05/05 11:19:39 - Function - WAR: 1
05/05 11:19:39 - Function SoftStart: SoftStart function end
05/05 11:19:38 - Function NightReduction: 0
05/05 11:19:38 - Compressor: stopped
05/05 11:19:39 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
05/05 11:19:38 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature
05/05 11:19:38 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is controlled by thermostat (internal)
05/05 11:19:38 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
05/05 11:19:38 - SYSTEM: WAR settings OK
05/05 11:19:38 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
05/05 11:19:38 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------


2.
code:
1
2
3
06/05/2025, 16:19:44node: 46c5b8fae5c96441
msg : string[100]
"Moment: Input Timezone Invalid, reset to UTC - see http://momentjs.com/timezone/docs/#/data-loading/"


3. Dit valt me op; weet niet of het door mijn Unifi netwerk, mqtt server of iets anders komt.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
--------knip--------knip--------knip--------knip--------knip--------knip--------knip--------
22/04 15:18:06 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
22/04 15:18:05 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
22/04 15:04:05 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
22/04 15:04:04 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
22/04 14:53:48 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
22/04 14:53:47 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
--------knip--------knip--------knip--------knip--------knip--------knip--------knip--------
22/04 08:28:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
22/04 08:28:41 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
22/04 08:08:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
22/04 08:08:41 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
22/04 07:34:07 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
22/04 07:34:03 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
22/04 04:56:37 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.18 °C)
22/04 04:33:53 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
22/04 04:33:50 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
22/04 02:00:00 - SYSTEM: Total amount of offline messages today: 6
------------------------------------------------------------------------------------------------
22/04 01:19:03 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
22/04 01:19:03 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
22/04 01:13:48 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
22/04 01:13:48 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
22/04 00:56:18 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
22/04 00:56:18 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
22/04 00:55:28 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
22/04 00:55:28 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
21/04 23:35:41 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
21/04 23:35:41 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
21/04 22:01:09 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 21.02 °C)

pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 00:11
Voor de installateurs onder ons

en spam, en dubbelpost. Niet ok

[ Voor 89% gewijzigd door teacher op 05-06-2025 22:28 ]

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:28
imdos schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 17:37:
Hoi Ed en de rest. Ik heb nog 3 dingen.

1. Die bug met veel mqtt verkeer is er nog steeds; alhoewel ik er geen echte last meer van heb.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
06/05 23:59:43 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20 °C)
06/05 22:30:41 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
06/05 22:30:40 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
06/05 22:01:43 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 21 °C)
06/05 22:01:43 - RTC: Room setpoint changed to: 19.1 °C
06/05 22:01:43 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 19.1
06/05 17:34:43 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 21 °C)
06/05 17:34:43 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor lost - last value older than 5 hours. Using internal sensor (TOP33)
06/05 16:45:57 - MQTT Command: SetHeatpump: 0
06/05 16:45:57 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (Room temp: 21.29°C)
06/05 16:45:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:45:47 - TOP4_Operating_Mode_State: 0
06/05 16:45:43 - MQTT Command: SetOperationMode: 0 (scheduler)
06/05 16:45:43 - Scheduler: Stored next operating mode empty. Setting new operating mode to: 0
06/05 16:45:24 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:44:56 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:44:28 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:44:00 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:43:32 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:43:04 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:42:36 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:42:08 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:41:40 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:41:12 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:40:44 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:40:16 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:39:48 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:39:20 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:38:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:38:24 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:37:56 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:37:28 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:37:00 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:36:32 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:36:04 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:35:36 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:35:08 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:34:40 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:34:12 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:33:44 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:33:16 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:32:48 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:32:20 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:31:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:31:24 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:30:56 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:30:28 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:30:00 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:29:32 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:29:04 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:28:36 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:28:08 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:27:40 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:27:12 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:26:44 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:26:16 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:25:48 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:25:20 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:24:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:24:43 - SYSTEM: COOL mode is set to Compensation Curve through the controller. Control over it through this dashboard is disabled. To use the cool mode, you must control it on the controller. If you want to use this dashboard, set the cool mode to DIRECT befor you can do this.
06/05 16:24:24 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:23:56 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:23:28 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:23:00 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:22:32 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:22:04 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:21:36 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:21:08 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:20:40 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:20:12 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 16:19:47 - SYSTEM: MQTT Broker: Node Red MQTT node connected
06/05 16:19:46 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
06/05 16:19:44 - SYSTEM: Persistent storage: OK
06/05 16:19:44 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: UNRESTRICTED
06/05 16:19:44 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 20 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
06/05 16:19:44 - MQTT Command: SetCurves: target: 26
06/05 16:19:44 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
06/05 16:19:44 - Function - WAR: 1
06/05 16:19:44 - Function SoftStart: SoftStart function end
06/05 16:19:44 - Function - Solar: 0
06/05 16:19:44 - Compressor: stopped
06/05 16:19:44 - Function NightReduction: 0
06/05 16:19:44 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature
06/05 16:19:44 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is controlled by thermostat (internal)
06/05 16:19:44 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
06/05 16:19:44 - SYSTEM: WAR settings OK
06/05 16:19:44 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
06/05 16:19:43 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
06/05 16:08:01 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
06/05 16:06:16 - Compressor: stopped
06/05 15:59:47 - Compressor: running
06/05 15:59:36 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
06/05 15:59:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:58:54 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:58:26 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:57:58 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:57:30 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:57:02 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:56:34 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:56:06 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:55:38 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:55:10 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:54:42 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:54:14 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:53:46 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:53:18 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:52:50 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:52:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:51:54 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:51:26 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:50:58 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:50:30 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:50:02 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:49:34 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:49:06 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:48:38 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:48:10 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:47:42 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:47:14 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:46:46 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:46:18 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:45:50 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:45:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:44:54 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:44:26 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:43:58 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:43:30 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:43:02 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:42:34 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:42:06 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:41:38 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:41:10 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:40:42 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:40:14 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:39:46 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:39:18 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:38:50 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:38:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:37:54 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:37:26 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:36:58 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:36:30 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:36:02 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:35:34 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:35:06 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:34:38 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:34:10 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/05 15:34:10 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 20 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
06/05 15:32:55 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
06/05 15:28:05 - Compressor: stopped
06/05 15:23:00 - Compressor: running
06/05 15:16:15 - Compressor: stopped
06/05 14:48:19 - Compressor: running
06/05 14:45:14 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
06/05 14:45:14 - TOP4_Operating_Mode_State: 4
06/05 14:45:09 - MQTT Command: SetOperationMode: 4
06/05 14:45:09 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI)
06/05 14:45:09 - Scheduler - Power: 1
06/05 14:45:09 - Scheduler: Stored next operating mode empty. Setting new operating mode to: 4
06/05 13:30:39 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc automation: on/off)
06/05 13:30:39 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (Room temp: 21.29°C)
06/05 13:30:09 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI)
06/05 13:30:09 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
06/05 13:30:09 - Scheduler - Power: 1
06/05 13:30:09 - Scheduler - Power: 1
06/05 13:30:09 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 20
06/05 12:47:08 - SYSTEM: COOL mode is set to Compensation Curve through the controller. Control over it through this dashboard is disabled. To use the cool mode, you must control it on the controller. If you want to use this dashboard, set the cool mode to DIRECT befor you can do this.
06/05 12:42:13 - SYSTEM: MQTT Broker: Node Red MQTT node connected
06/05 12:42:10 - SYSTEM: Persistent storage: OK
06/05 12:42:11 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
06/05 12:42:10 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: UNRESTRICTED
06/05 12:42:10 - Function - WAR: 1
06/05 12:42:10 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
06/05 12:42:10 - Function SoftStart: SoftStart function end
06/05 12:42:10 - Function - Solar: 0
06/05 12:42:10 - Compressor: stopped
06/05 12:42:10 - Function NightReduction: 0
06/05 12:42:10 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature
06/05 12:42:10 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is controlled by thermostat (internal)
06/05 12:42:10 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
06/05 12:42:10 - SYSTEM: WAR settings OK
06/05 12:42:10 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
06/05 12:42:09 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
06/05 08:40:46 - Function WAR: Setpoint change: From 27.5 to 27 °C
06/05 07:55:46 - Function WAR: Setpoint change: From 28.1 to 27.5 °C
06/05 03:41:18 - Function WAR: Setpoint change: From 27.5 to 28.1 °C
06/05 03:35:46 - Function WAR: Setpoint change: From 28.1 to 27.5 °C
06/05 02:20:51 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 26 °C. Calculated new setpoint: 27 °C
06/05 02:20:46 - Function WAR: Setpoint change: From 27.5 to 28.1 °C
06/05 02:00:00 - SYSTEM: Total amount of offline messages today: 12
------------------------------------------------------------------------------------------------
06/05 01:25:46 - Function WAR: Setpoint change: From 27 to 27.5 °C
05/05 22:01:48 - RTC: Room setpoint changed to: 19.1 °C
05/05 22:01:48 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 19.1
05/05 18:47:14 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
05/05 18:47:12 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
05/05 17:57:25 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
05/05 17:57:23 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
05/05 17:40:07 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
05/05 17:40:00 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
05/05 17:39:40 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
05/05 17:39:36 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
05/05 17:27:41 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
05/05 17:27:35 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
05/05 16:46:01 - MQTT Command: SetHeatpump: 0
05/05 16:45:50 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
05/05 16:45:50 - TOP4_Operating_Mode_State: 0
05/05 16:45:48 - MQTT Command: SetOperationMode: 0 (scheduler)
05/05 16:45:48 - Scheduler: Stored next operating mode empty. Setting new operating mode to: 0
05/05 16:25:20 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 20 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
05/05 16:23:55 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 21 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
05/05 16:19:10 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 22 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
05/05 16:14:30 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 23 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
05/05 16:10:20 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
05/05 15:45:25 - Compressor: stopped
05/05 15:40:20 - Compressor: running
05/05 15:29:45 - Compressor: stopped
05/05 15:04:04 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
05/05 15:03:59 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
05/05 14:48:55 - Compressor: running
05/05 14:47:55 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 24 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
05/05 14:45:50 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
05/05 14:45:50 - TOP4_Operating_Mode_State: 4
05/05 14:45:48 - MQTT Command: SetOperationMode: 4
05/05 14:45:48 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI)
05/05 14:45:48 - Scheduler - Power: 1
05/05 14:45:48 - Scheduler: Stored next operating mode empty. Setting new operating mode to: 4
05/05 13:30:50 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc automation: on/off)
05/05 13:30:49 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (Room temp: 21.13°C)
05/05 13:30:47 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI)
05/05 13:30:46 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
05/05 13:30:46 - Scheduler - Power: 1
05/05 13:30:46 - Scheduler - Power: 1
05/05 13:30:46 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 20
05/05 12:54:03 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
05/05 12:53:58 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
05/05 12:30:46 - SYSTEM: COOL mode is set to Compensation Curve through the controller. Control over it through this dashboard is disabled. To use the cool mode, you must control it on the controller. If you want to use this dashboard, set the cool mode to DIRECT befor you can do this.
05/05 12:25:51 - SYSTEM: MQTT Broker: Node Red MQTT node connected
05/05 12:25:51 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
05/05 12:25:48 - SYSTEM: Persistent storage: OK
05/05 12:25:48 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: UNRESTRICTED
05/05 12:25:47 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
05/05 12:25:47 - Function - WAR: 1
05/05 12:25:47 - Function - Solar: 0
05/05 12:25:47 - Function NightReduction: 0
05/05 12:25:47 - Function SoftStart: SoftStart function end
05/05 12:25:47 - Compressor: stopped
05/05 12:25:47 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature
05/05 12:25:47 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is controlled by thermostat (internal)
05/05 12:25:47 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
05/05 12:25:47 - SYSTEM: WAR settings OK
05/05 12:25:47 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
05/05 12:25:47 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
05/05 12:25:08 - SYSTEM: MQTT Broker: Node Red MQTT node connected
05/05 12:25:05 - SYSTEM: Persistent storage: OK
05/05 12:25:06 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
05/05 12:25:05 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: UNRESTRICTED
05/05 12:25:05 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
05/05 12:25:05 - Function - WAR: 1
05/05 12:25:05 - Function SoftStart: SoftStart function end
05/05 12:25:05 - Function - Solar: 0
05/05 12:25:05 - Compressor: stopped
05/05 12:25:05 - Function NightReduction: 0
05/05 12:25:05 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature
05/05 12:25:05 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is controlled by thermostat (internal)
05/05 12:25:05 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
05/05 12:25:05 - SYSTEM: WAR settings OK
05/05 12:25:05 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
05/05 12:25:04 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
05/05 11:24:37 - SYSTEM: COOL mode is set to Compensation Curve through the controller. Control over it through this dashboard is disabled. To use the cool mode, you must control it on the controller. If you want to use this dashboard, set the cool mode to DIRECT befor you can do this.
05/05 11:19:42 - SYSTEM: MQTT Broker: Node Red MQTT node connected
05/05 11:19:39 - SYSTEM: Persistent storage: OK
05/05 11:19:39 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: UNRESTRICTED
05/05 11:19:39 - Function - Solar: 0
05/05 11:19:39 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
05/05 11:19:39 - Function - RTC: 1
05/05 11:19:39 - Function - SoftStart: 1
05/05 11:19:39 - Function - WAR: 1
05/05 11:19:39 - Function SoftStart: SoftStart function end
05/05 11:19:38 - Function NightReduction: 0
05/05 11:19:38 - Compressor: stopped
05/05 11:19:39 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
05/05 11:19:38 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature
05/05 11:19:38 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is controlled by thermostat (internal)
05/05 11:19:38 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
05/05 11:19:38 - SYSTEM: WAR settings OK
05/05 11:19:38 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
05/05 11:19:38 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------


2.
code:
1
2
3
06/05/2025, 16:19:44node: 46c5b8fae5c96441
msg : string[100]
"Moment: Input Timezone Invalid, reset to UTC - see http://momentjs.com/timezone/docs/#/data-loading/"


3. Dit valt me op; weet niet of het door mijn Unifi netwerk, mqtt server of iets anders komt.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
--------knip--------knip--------knip--------knip--------knip--------knip--------knip--------
22/04 15:18:06 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
22/04 15:18:05 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
22/04 15:04:05 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
22/04 15:04:04 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
22/04 14:53:48 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
22/04 14:53:47 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
--------knip--------knip--------knip--------knip--------knip--------knip--------knip--------
22/04 08:28:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
22/04 08:28:41 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
22/04 08:08:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
22/04 08:08:41 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
22/04 07:34:07 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
22/04 07:34:03 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
22/04 04:56:37 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.18 °C)
22/04 04:33:53 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
22/04 04:33:50 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
22/04 02:00:00 - SYSTEM: Total amount of offline messages today: 6
------------------------------------------------------------------------------------------------
22/04 01:19:03 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
22/04 01:19:03 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
22/04 01:13:48 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
22/04 01:13:48 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
22/04 00:56:18 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
22/04 00:56:18 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
22/04 00:55:28 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
22/04 00:55:28 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
21/04 23:35:41 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
21/04 23:35:41 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
21/04 22:01:09 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 21.02 °C)
Hoi Imdos,
Het valt mij op dat in het log er veel restarts zitten. Heb je dit zelf handmatig gedaan? Of herken je dit niet?

Item 1: MQTT commandos
Ik zie dat je 2 zones gebruikt. Heb je misschien ook een buffertank?


Item 2: Datum
In het dashboard kun je de datum/tijd invullen.
System > Settings. Daar heb ik Europe/Amsterdam staan

Helpt dit? Is de melding dan weg?

Item 3: on/offline
Dit is niet je mqtt server, maar de heishamon > wifi
Dit is echt een verbindingsprobleem. Hier kan de flow niet zo veel aan doen helaas.
Het kan zijn dat je de heishamon over het randje duwt door 2 of meer browser vensters te openen met heishamon webserver.
Als dit niet aan de hand is, dan is er echt een verbindings issue.
Heeft je heishamon de optie om tussen AP's te switchen? Je kunt hem fixen aan 1 AP.
Unifi Network > Client Devices > "Heishamon" selecteren > Tandwieltje > "Lock to Access Point".
Het kan ook zijn dat je storing krijgt op je wifi en dat de kanalen automatisch op 'geoptimaliseerd' worden.

Er zijh heel veel mogelijkheden ben ik bang.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:28
ercolano schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 16:58:
[...]


Deze informatie is, voor zover ik kan zien, in ieder geval voor de J serie niet correct (mijn aanname is dat dat voor alle J vermogens zo is, en waarschijnlijk ook voor eerdere types. Pas vanaf R290 kunnen hogere temperaturen worden bereikt) En daardoor ontstaat ook het "onvoorspelbare" gedrag.

Dus als in de flow de DHW setpoint of DHW boost temperatuur op een waarde van 65 of kleiner wordt gezet,, komt er een MQTT commando en verandert ook het DHW setpoint inde Pana J zelf. De run die plaats vind is zoals verwacht.

Als je DHW setpoint of DHW boost temperatuur hoger zet dan 65 (bv huidige max 75), dan komt er een MQTT commando ,maar wordt dit niet overgenomen door de warmtepomp. Die blijft op zn oude waarde staan.

Dus, als het uitgang situatie DHW setpoint =50 is. Je daarna deze waarde op 75 zet. Dan volgtMQTT Command: SetDHWTemp: 75 (GUI). De waarde in de flow gaat naar 75. De waarde in de WP (en die lees ik af in de service cloud) blijft 50. Ik merk dat soms het setpoint in de flow uit zichzelf na korte tijd terug springt naar 50, soms pas na langere tijd. Een DHW run wordt met eindwaarde 50 uitgevoerd indien getriggered.

Ik weet niet of er serie specifieke parameters in de flow zijn, maar mijn persoonlijke oplossing voor de J serie is maximaal 65 invullen voor correcte werking.

p.s. WAF acceptatie voor de testruns was zeer hoog, de opdracht was namelijk leeg douchen die boiler want ik moet nog wat testen ....
OKay, dan je (en MikeyMan) voor deze info.
Ik moet er achter zien te komen wat de max is dus per pomp type.

Ik betrek even @thehog bij deze vraag. Misschien dat hij een goede oplossing weet.
Bovenstaand kun je het 'verhaal' lezen over DHW setpoints sturen naar de Panasonic.
Via MQTT commando, kunnen we tot 75C als setpoint doorsturen. Maar er zijn dus ook pomp versies die niet hoger dan 65 accepteren.

Is er een manier om deze variatie te kunnen detecteren? Of hebben we een lijst van de versies vs max dhw temp?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 20:06

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@edterbak De vraag is of je überhaupt boven de 65 graden wilt. Ook al omdat 65 graden ter hoogte van de sensor inhoudt dat het water bovenin nog veel heter is. Voor nu lijkt het me een aardige aanname dat dat de max is.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ercolano
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 13:56
[b]edterbak schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 00:14:[/b

...

Is er een manier om deze variatie te kunnen detecteren? Of hebben we een lijst van de versies vs max dhw temp?
Is het niet veel eenvoudiger om de max waarde in te lezen vanuit de eigen instellingen tab ? Net zoals je temperatuur en rv inleest ? Dan kan, naast een standaard waarde van bv 65, iedereen die waarde aanpassen naar waarde voor onderhavige wp en boiler. Als dat lastig is, zou ik de standaard waarde naar 65 verlagen.
Zou er niet teveel poespas van maken ....

Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 8000wp | PHEV


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 20:06

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@edterbak Geloof dat het logisch toch niet helemaal uitwerkt zoals gehoopt. Heb nu deze scheduling:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/20U62y5Qn5u_liwqsHBRQ9ln3IY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7UoLcuwF5ZOAM7GFcrHg8WjI.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0WsJGX8YUml1fd08IkTtf27QDAk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uYuGDeb1qWEiSCUySMG2pOsl.png?f=fotoalbum_large

Kunnen nu een paar dingen mis gaan:

- Als de binnen temperatuur tijdens een periode door een grens heen gaat, wordt de dhw niet uit gezet
- Als de binnen temperatuur tussen de 21 en 22 zit, schakelt ie niet goed
- Als ik beide condities op 22 zet, wat op zich kan omdat RTC de heat blokkeert, doet ie het ook niet bij precies 22 graden

Geen uitnodiging om hier een use case van te maken overigens hoor, ben vooral een beetje hardop aan het denken hoe ik mijn persoonlijke situatie kan verbeteren.

Denk toch naar DHW only in de middag. Hoewel ook daar bovenstaande situatie een beetje bestaat.

Alternatief is twee keer per jaar de scheduling omzetten van heat naar cool en andersom. Ook geen halszaak.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 00:11
edterbak schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 23:14:
[...]

Ja, irritant he. Het is het net niet, out of the box...

Stop DHW (zomer) > Operation mode COOL >>> Condition binnen T <23C
Stop DHW (winter) > Operation mode HEAT >>> Condition binnen T >23C

Allow DHW (zomer) > Operation mode COOL + DHW >>> Condition binnen T <23C
Allow DHW (winter) > Operation mode HEAT + DHW>>> Condition binnen T >23C


Je hebt dan uiteindelijk slechts 2 regeltjes extra. Just a thought.
@MikeyMan , op deze manier dus?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JYCXqTI8iece_4IRqJQ1vt2AmJw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5VJXHrwflW7cOMLlhVl4PV9M.png?f=fotoalbum_large


en dan staan standaard WAR, RTC, Softstart en Autostart DHW aan?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 00:11
MikeyMan schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 11:47:
@edterbak Geloof dat het logisch toch niet helemaal uitwerkt zoals gehoopt. Heb nu deze scheduling:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Kunnen nu een paar dingen mis gaan:

- Als de binnen temperatuur tijdens een periode door een grens heen gaat, wordt de dhw niet uit gezet
- Als de binnen temperatuur tussen de 21 en 22 zit, schakelt ie niet goed
- Als ik beide condities op 22 zet, wat op zich kan omdat RTC de heat blokkeert, doet ie het ook niet bij precies 22 graden

Geen uitnodiging om hier een use case van te maken overigens hoor, ben vooral een beetje hardop aan het denken hoe ik mijn persoonlijke situatie kan verbeteren.

Denk toch naar DHW only in de middag. Hoewel ook daar bovenstaande situatie een beetje bestaat.

Alternatief is twee keer per jaar de scheduling omzetten van heat naar cool en andersom. Ook geen halszaak.
over deze use case zoals je beschrijft zat ik gisteravond ook over na te denken om 2 drempelwaardes te gebruiken (y)

edit: zie nu je bericht pas nadat ik de settings had overgenomen

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 20:06

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@hemertje volgens mij heb je nu tussen 18 en 20 graden geen DHW.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 00:11
MikeyMan schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 17:43:
@hemertje volgens mij heb je nu tussen 18 en 20 graden geen DHW.
Hoebedoelu?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 20:06

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Loop de logica eens na voor alle temperaturen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 00:11
MikeyMan schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 23:29:
[...]


Loop de logica eens na voor alle temperaturen.
bedoel je dat de Schedules nog niet enabled waren?
ik was te snel met de screenshot, hahaha :P

maar hoezo je opmerking over 18Gr, deze gebruik ik toch nergens?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 20:06

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

hemertje schreef op zaterdag 7 juni 2025 @ 13:47:
[...]


bedoel je dat de Schedules nog niet enabled waren?
ik was te snel met de screenshot, hahaha :P

maar hoezo je opmerking over 18Gr, deze gebruik ik toch nergens?
Dacht gezien te hebben dat je condities op 18 en 21 stonden?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:28
MikeyMan schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 11:47:
@edterbak Geloof dat het logisch toch niet helemaal uitwerkt zoals gehoopt. Heb nu deze scheduling:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Kunnen nu een paar dingen mis gaan:

- Als de binnen temperatuur tijdens een periode door een grens heen gaat, wordt de dhw niet uit gezet
- Als de binnen temperatuur tussen de 21 en 22 zit, schakelt ie niet goed
- Als ik beide condities op 22 zet, wat op zich kan omdat RTC de heat blokkeert, doet ie het ook niet bij precies 22 graden

Geen uitnodiging om hier een use case van te maken overigens hoor, ben vooral een beetje hardop aan het denken hoe ik mijn persoonlijke situatie kan verbeteren.

Denk toch naar DHW only in de middag. Hoewel ook daar bovenstaande situatie een beetje bestaat.

Alternatief is twee keer per jaar de scheduling omzetten van heat naar cool en andersom. Ook geen halszaak.
Het is niet handig inderdaad om 2 verschillende grenzen aan te houden.
Het gaat alleen werken als je 1 grens hebt, en geen dode zone er tussen, of overlap.
Alleen op die mannier gaat je DHW aan/uit via 1vd2 scenarios: zomer of winter.

Je kunt >22.01 gebruiken bijvoorbeeld en <22.01
Wat opgeslagen wordt, de condition, is niet afgerond.
De kans dat je dan nog PRECIES 22.01 hebt op de thermometer zal 1x per jaar gebeuren als je pech hebt :D

[ Voor 5% gewijzigd door edterbak op 07-06-2025 16:39 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:28
O wacht.
Dit werkt zelfs.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w0lPrx19fzaFw65bIErTCY2r7KA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/oAUTmtSAhIObXh2rUHtCIM3U.png?f=user_large


Je kunt 22.000001 gebruiken zelfs :D
Nog minder kans dat je sensor dit doorgeeft....

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 00:11
MikeyMan schreef op zaterdag 7 juni 2025 @ 14:21:
[...]


Dacht gezien te hebben dat je condities op 18 en 21 stonden?
Nee die staan op 22Gr

Maar lees hierboven dat 22.000001 ook mogelijk is :P

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal

Pagina: 1 ... 118 119 Laatste