pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
welke versie flow gebruik je?ercolano schreef op donderdag 17 april 2025 @ 10:02:
Ik heb nog een onverwachte actie gezien.
Situatie: Heat only, Autostart dhw uitgezet. Vanmorgen tijdens de heat run de auto-start dhw aangezet waardoor de wp naadloos overging in een DHW run. Tijdens die run de setpoint room verlaagd tot onder de trigger (want warm genoeg in huis).
Na de DHW run gaat, zie code, de pomp keurig in 15 minuten wachtstand maar de automation trigger voor te hoge room temperatuur gaat niet af. Daar vind blijkbaar geen check op tijdens of na de DHW run. Gevolg is dat er een nieuwe heat-run wordt gestart die met 2 minuten weer wordt afgebroken.
Is het mogelijk de functie "RTC automation" te triggeren bv bij verandering van operating mode, of is dat te complex cq te specifiek ?
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 17/04 09:10:55 - Compressor: stopped 17/04 09:10:45 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc automation: on/off) 17/04 09:10:45 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (Room temp: 20.9°C) 17/04 09:08:55 - Compressor: running 17/04 09:05:45 - TOP4_Operating_Mode_State: 0 17/04 09:05:44 - MQTT Command: SetOperationMode: 0 17/04 09:05:44 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 0 17/04 08:50:44 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 51°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes. 17/04 08:50:44 - Compressor: stopped 17/04 08:50:34 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0 17/04 07:56:37 - RTC: Room setpoint changed to: 20.2 °C 17/04 07:56:36 - RTC: Room setpoint changed to: 20.3 °C 17/04 07:56:36 - RTC: Room setpoint changed to: 20.4 °C 17/04 07:56:35 - RTC: Room setpoint changed to: 20.5 °C 17/04 07:56:35 - RTC: Room setpoint changed to: 20.6 °C 17/04 07:55:51 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1 17/04 07:55:51 - TOP4_Operating_Mode_State: 3 17/04 07:55:41 - MQTT Command: SetOperationMode: 3 17/04 07:55:41 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 20°C. Lower threshold: 27°C. Starting DHW run. 17/04 02:14:00 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
24.09
Is dit ondertussen gefixed, sorry dan. Zou ik de laatste installeren en er nog wat mee gaan stoeien en de resultaten posten ?
Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 8000wp | PHEV
Ja, er best veel gedaan inmiddels rondom dit.
Updaten is wel goed om te doen ja.
Updaten is wel goed om te doen ja.