Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen

Pagina: 1 ... 117 118 Laatste
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • imdos
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 08:40

imdos

I use FreeNAS and Ubuntu

edterbak schreef op woensdag 16 april 2025 @ 19:57:
[...]

Je hebt het nog steeds zie ik. Tientallen SetCurve commando's.

Kun je het volgende proberen
De volgende mqtt node id's zoeken en daarvan de QOS op 2 zetten.


code:
1
2
3
4
5
6
a5eb2e2427c1608a
2c893b32851ad2a2
16a78ece414b3c3f
f1055c6bf5c95540
d812dc07d5eb627a
609ce750edb0db2b


Zou dat een verschil maken.
Geen idee; nu toegepast. Ik had toen ik er last van had de totale hoeveelheid mqtt berichten verhoogd naar 300. Zodat ik er geen last meer van kon krijgen.

pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22-04 20:47
ercolano schreef op donderdag 17 april 2025 @ 10:02:
Ik heb nog een onverwachte actie gezien.
Situatie: Heat only, Autostart dhw uitgezet. Vanmorgen tijdens de heat run de auto-start dhw aangezet waardoor de wp naadloos overging in een DHW run. Tijdens die run de setpoint room verlaagd tot onder de trigger (want warm genoeg in huis).

Na de DHW run gaat, zie code, de pomp keurig in 15 minuten wachtstand maar de automation trigger voor te hoge room temperatuur gaat niet af. Daar vind blijkbaar geen check op tijdens of na de DHW run. Gevolg is dat er een nieuwe heat-run wordt gestart die met 2 minuten weer wordt afgebroken.
Is het mogelijk de functie "RTC automation" te triggeren bv bij verandering van operating mode, of is dat te complex cq te specifiek ?

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
17/04 09:10:55 - Compressor: stopped
17/04 09:10:45 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc automation: on/off)
17/04 09:10:45 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (Room temp: 20.9°C)
17/04 09:08:55 - Compressor: running
17/04 09:05:45 - TOP4_Operating_Mode_State: 0
17/04 09:05:44 - MQTT Command: SetOperationMode: 0
17/04 09:05:44 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 0
17/04 08:50:44 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 51°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
17/04 08:50:44 - Compressor: stopped
17/04 08:50:34 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
17/04 07:56:37 - RTC: Room setpoint changed to: 20.2 °C
17/04 07:56:36 - RTC: Room setpoint changed to: 20.3 °C
17/04 07:56:36 - RTC: Room setpoint changed to: 20.4 °C
17/04 07:56:35 - RTC: Room setpoint changed to: 20.5 °C
17/04 07:56:35 - RTC: Room setpoint changed to: 20.6 °C
17/04 07:55:51 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
17/04 07:55:51 - TOP4_Operating_Mode_State: 3
17/04 07:55:41 - MQTT Command: SetOperationMode: 3
17/04 07:55:41 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 20°C. Lower threshold: 27°C. Starting DHW run.
17/04 02:14:00 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
welke versie flow gebruik je?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ercolano
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 21-04 12:59
edterbak schreef op donderdag 17 april 2025 @ 22:09:
[...]

welke versie flow gebruik je?
24.09
Is dit ondertussen gefixed, sorry dan. Zou ik de laatste installeren en er nog wat mee gaan stoeien en de resultaten posten ?

Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 8000wp | PHEV


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22-04 20:47
Ja, er best veel gedaan inmiddels rondom dit.
Updaten is wel goed om te doen ja.
Pagina: 1 ... 117 118 Laatste