pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
welke versie flow gebruik je?ercolano schreef op donderdag 17 april 2025 @ 10:02:
Ik heb nog een onverwachte actie gezien.
Situatie: Heat only, Autostart dhw uitgezet. Vanmorgen tijdens de heat run de auto-start dhw aangezet waardoor de wp naadloos overging in een DHW run. Tijdens die run de setpoint room verlaagd tot onder de trigger (want warm genoeg in huis).
Na de DHW run gaat, zie code, de pomp keurig in 15 minuten wachtstand maar de automation trigger voor te hoge room temperatuur gaat niet af. Daar vind blijkbaar geen check op tijdens of na de DHW run. Gevolg is dat er een nieuwe heat-run wordt gestart die met 2 minuten weer wordt afgebroken.
Is het mogelijk de functie "RTC automation" te triggeren bv bij verandering van operating mode, of is dat te complex cq te specifiek ?
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 17/04 09:10:55 - Compressor: stopped 17/04 09:10:45 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc automation: on/off) 17/04 09:10:45 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (Room temp: 20.9°C) 17/04 09:08:55 - Compressor: running 17/04 09:05:45 - TOP4_Operating_Mode_State: 0 17/04 09:05:44 - MQTT Command: SetOperationMode: 0 17/04 09:05:44 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 0 17/04 08:50:44 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 51°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes. 17/04 08:50:44 - Compressor: stopped 17/04 08:50:34 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0 17/04 07:56:37 - RTC: Room setpoint changed to: 20.2 °C 17/04 07:56:36 - RTC: Room setpoint changed to: 20.3 °C 17/04 07:56:36 - RTC: Room setpoint changed to: 20.4 °C 17/04 07:56:35 - RTC: Room setpoint changed to: 20.5 °C 17/04 07:56:35 - RTC: Room setpoint changed to: 20.6 °C 17/04 07:55:51 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1 17/04 07:55:51 - TOP4_Operating_Mode_State: 3 17/04 07:55:41 - MQTT Command: SetOperationMode: 3 17/04 07:55:41 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 20°C. Lower threshold: 27°C. Starting DHW run. 17/04 02:14:00 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
24.09
Is dit ondertussen gefixed, sorry dan. Zou ik de laatste installeren en er nog wat mee gaan stoeien en de resultaten posten ?
Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 8000wp | PHEV
Updaten is wel goed om te doen ja.
Schot voor de boeg....
/f/image/77oRfgigcr1glGKHbfIA8t11.png?f=fotoalbum_large)
Links boven, daar wil ik dat je op de pomp, HEAT (zone1), HEAT (zone2) en DHW kunt klikken.
Als je er op klikt, dan wil ik ook dat je ziet dat dat item geselecteerd is.
Ik zit ook te denken aan om de afbeeldingen te voorzien van een soort omlijning om de status weer te geven. Als de pomp uit is, grijze lijn. Compressor actief, groen. Defrost blauw.
Het zelfde voor de Operating mode. Is HEATz1 actief, dan is deze groen...
Na het klikken op het item (pomp/heat/dhw) Vervolgens verschijnt er onder wat instelmogelijkeden. Dat is het control pannel gedeelte.
Rechts het gedeelte waar je wat kunt zien/uitlezen. Grafiekjes vooral denk ik aan. Maar mimimalistisch.
De informatie in de mockup is nog verre van compleet hoor. WIP.
maar ik kan wel wat suggesties gebruiken kwa layout en functionaliteit van jullie.
/f/image/jrO71Q662xQumS7SHK88MTUU.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 14% gewijzigd door edterbak op 24-04-2025 01:01 ]
wellicht de herkenbare Panasonic icoontjes gebruiken voor de statussen?
:strip_exif()/f/image/IOSmnvqHvpyV8LVX0IbXTSAL.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/9Q4GMAPwMGulXJh35TTo4qEl.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/gCt94EjBRrO0Sr4g2YPU5zaF.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/7NgupNIYpj3FJrSvRHSJahfO.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/WlJHY6zTwwRQKELH1qOGipzK.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/WkDU5i9RLNZJonXuNj7cHeLA.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/qgKnvWwYfkvjymra3pwP4SWj.png?f=user_large)
[ Voor 6% gewijzigd door hemertje op 24-04-2025 13:49 ]
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Ik hoor weinig meer.
het stookseizoen is ook teneinde Ededterbak schreef op donderdag 24 april 2025 @ 19:55:
Kan ik de huidige versie als stable bestempelen?
Ik hoor weinig meer.
maar denk dat je conclusie terecht is
gaan we naar v25.05?
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Er is niets bijzonders veranderd tov 24.16. Dashboard tekst, help teksten.
https://github.com/edterb...ishamon_control/tree/main
Versie 25.00 update
Major changes:Firmware Support: Added compatibility with Heishamon Firmware 3.9
-SoftStart function rewrite: now with improved relax frequency and TCAP recognition
-Scheduler Enhancements: Added more actions
-Scheduler Enhancements: Added more advanced conditions (room/outside temperature thresholds)
-Sensors: Added extra 1-wire sensor support to show in graphs of DHW, HEAT, and ROOM temps
SoftStart function:
-SoftStart Fixes: Resolved bugs related to defrost phase and startup loops
RTC function:
-Multiple improvements to prevent premature triggering
-Multiple improvements for the reverting actions
-MQTT Fixes: Eliminated repeating commands like SetZ1CoolRequestTemperature
Charts & UI Improvements:
-Home screen: If Fan2 is present, it will show up (and stay) after first value enters.
-Home screen: Added Heater, it will show up (and stay) after first value enters. And when active, it will light up.
-Translated some chart labels from Dutch to English
Solar²DHW:
-Forced DHW-only mode during a run for better compatibility with HEAT+DHW
-Improved kWh calculations and graph visuals
-More robust energy tracking in Solar²DHW (fixed NaNs, graph is now more robust, but could increase loading a bit)
-Moved P1 setup to [SYSTEM] > [SENSORS] tab. Much better.
Miscellaneous Fixes:
-Reading Panasonic details logic rewritten for fw3.9
-Powerful mode toggle fix
-Pressure readout (TOP115) added
Geachte dienstverlener,
Hartelijk dank voor het gebruik van "AQUAREA Service Cloud ".
08/05/2025 01:00 ~ 08/05/2025 07:00 (UTC ± 00)
Als gevolg van serveronderhoud, kunt u geen toegang krijgen tot de service tijdens deze periode.
Vanwege de serverunificatie wordt AQUAREA Smart Cloud geïntegreerd met Panasonic Comfort Cloud. Dit betekent dat het vanaf 8 mei niet langer toegankelijk is via internet.
De AQUAREA warmtepomp kan echter nog steeds worden bediend via de mobiele app Panasonic Comfort Cloud.
Bekijk de onderstaande link voor meer informatie:
https://www.aircon.panaso...onger-accessible-via-web/
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
| 27/04 14:11:59 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 87 (pump speed) 27/04 14:11:59 - Compressor: stopped 27/04 14:11:59 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 87 (12%) (Low) 27/04 14:11:59 - Scheduler: End ForceDHW cycle detected. Reverting Operating Mode in 15 minutes... 27/04 14:11:59 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0 27/04 14:11:59 - TOP2_Force_DHW_State: 0 27/04 13:56:47 - Compressor: running 27/04 13:56:47 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 216 (80%) (DHW) 27/04 13:53:47 - TOP2_Force_DHW_State: 1 27/04 13:53:42 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1 27/04 13:53:42 - MQTT Command: SetForceDHW: 1 27/04 13:53:42 - Scheduler - Force DHW: 1 27/04 13:53:42 - Scheduler: Enable ForceDHW 27/04 13:53:39 - Scheduler - Operation Mode: 3 27/04 13:53:39 - Scheduler: Operation mode change to (3)DHW-Only 27/04 13:53:37 - TOP4_Operating_Mode_State: 3 27/04 13:53:37 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI) 27/04 13:53:36 - Scheduler - Power: 1 27/04 13:53:35 - MQTT Command: SetOperationMode: 3 27/04 13:53:35 - MQTT Command: SetDHWTemp: 75 27/04 13:53:35 - DHW Boost: Operating mode changed to (3)DHW-Only 27/04 13:53:35 - DHW Boost: Current DHW temperature: 53°C. Manually started DHW cycle to boost temperature to (75°C) 27/04 13:52:57 - TOP4_Operating_Mode_State: 1 27/04 13:52:56 - MQTT Command: SetOperationMode: 1 (GUI) 27/04 13:51:07 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0 27/04 13:51:07 - Scheduler: End ForceDHW cycle detected. Reverting Operating Mode in 15 minutes... 27/04 13:51:07 - TOP2_Force_DHW_State: 0 27/04 13:50:45 - MQTT Command: SetForceDHW: 1 27/04 13:50:45 - Scheduler - Force DHW: 1 27/04 13:50:45 - Scheduler: Enable ForceDHW 27/04 13:50:43 - Scheduler - Operation Mode: 3 27/04 13:50:43 - Scheduler: Operation mode change to (3)DHW-Only 27/04 13:50:42 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1 27/04 13:50:42 - TOP4_Operating_Mode_State: 3 27/04 13:50:39 - MQTT Command: SetOperationMode: 3 27/04 13:50:39 - MQTT Command: SetDHWTemp: 75 27/04 13:50:39 - DHW Boost: Operating mode changed to (3)DHW-Only 27/04 13:50:39 - DHW Boost: Current DHW temperature: 54°C. Manually started DHW cycle to boost temperature to (75°C) 27/04 13:46:02 - Compressor: stopped 27/04 13:46:02 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 87 (12%) (Low) 27/04 13:45:57 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0 27/04 13:45:57 - Scheduler: End ForceDHW cycle detected. Reverting Operating Mode in 15 minutes... 27/04 13:45:56 - TOP2_Force_DHW_State: 0 27/04 13:27:50 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 216 (pump speed) 27/04 13:27:50 - Compressor: running 27/04 13:27:50 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 216 (80%) (DHW) 27/04 13:24:50 - TOP2_Force_DHW_State: 1 27/04 13:24:47 - MQTT Command: SetForceDHW: 1 27/04 13:24:47 - Scheduler - Force DHW: 1 27/04 13:24:47 - Scheduler: Enable ForceDHW 27/04 13:24:45 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1 27/04 13:24:45 - Scheduler - Operation Mode: 3 27/04 13:24:45 - Scheduler: Operation mode change to (3)DHW-Only 27/04 13:24:42 - TOP4_Operating_Mode_State: 3 27/04 13:24:42 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI) 27/04 13:24:42 - Scheduler - Power: 1 27/04 13:24:41 - MQTT Command: SetOperationMode: 3 27/04 13:24:41 - MQTT Command: SetDHWTemp: 75 27/04 13:24:41 - DHW Boost: Operating mode changed to (3)DHW-Only 27/04 13:24:41 - DHW Boost: Current DHW temperature: 51°C. Manually started DHW cycle to boost temperature to (75°C) |
Het lijkt erop dat er een bugje in de scheduler zit die ForceDHW uit zet
In de logica van "Boost DHW now", luister ik naar TOP2.
Op het moment dat Force DHW aangezet wordt, wordt hij nergens actief door de flow uitgezet.
Intern vervalt TOP2 van 1 naar 0. Dit bepaalt de warmtepomp zelf.
Op het moment dat TOP2 van 1 naar 0 gaat, ga ik er in de logica van uit dat de run dan klaar is.
Het lijkt er op dat die logica niet opgaat in jouw scenario. Waarom zou ForceDHW uit getoggled worden intern als de cyclus nog niet klaar is.
Is dit misschien vanaf een bepaalde temperatuur zo? of een vaste tijd dat hij aan is?
Ik kan er nog niet echt een logica in ontdekken zo.
------------------------
De eerste keer
1
2
| 27/04 13:45:56 - TOP2_Force_DHW_State: 0 27/04 13:24:50 - TOP2_Force_DHW_State: 1 |
Tijdsverschil = 21 minuten.
De tweede keer
1
| 27/04 13:51:07 - TOP2_Force_DHW_State: 0 |
Hier kan ik geen startijd ontdekken. Vreemd! Verbindings issues? Wordt de set forceDHW niet geaccepteerd? Ik snap deze niet...
De derde keer
1
2
| 27/04 14:11:59 - TOP2_Force_DHW_State: 0 27/04 13:53:47 - TOP2_Force_DHW_State: 1 |
Tijdsverschil = 18 minuten
Help me de logica te ontdekken, en we fixen het
Ik heb al mijn flows gecontroleerd, maar zie vanuit mijzelf niets waar het uit zou moeten komen 😅
Edit: Ik zal bij volgende keer negatieve prijzen nog een poging doen om te zien waar het vandaan komt
[ Voor 23% gewijzigd door Natrixz op 28-04-2025 09:23 ]
Nee, het is niks dat vanuit jouw flow komt.Natrixz schreef op zondag 27 april 2025 @ 21:12:
Hmmm, zijn er nog andere plekken waar die TOP2 vandaan kan komen?
Ik heb al mijn flows gecontroleerd, maar zie vanuit mijzelf niets waar het uit zou moeten komen 😅
Edit: Ik zal bij volgende keer negatieve prijzen nog een poging doen om te zien waar het vandaan komt
Alle informatie wijst er op dat jij/ik geen reden geven tot uitval van forcedhw. Anders zie je altijd in het log en mqtt command voorbij komen.
Die zien we niet.
Het is dus intern. De kabouters die besluiten in een bepaald scenario dat forcedhw weer uit gezet mag worden. Waar ik er vanuit ging dat dit alleen het geval is na het bereiken van het dhwsetpoint.
In mijn testen was dit zo.
Maar er is kennelijk nog meer aan de hand waarom deze top2 weer vervalt naar 0.
Dit valt mij wat tegen overigens.
Maar misschien als we snappen wat de interne logica hiervan is, kan ik het herstellen.
Solar2DHW staat ingesteld op starten Solar2DHW bij meer dan 3kW zonnestroom opwekken
/f/image/nzEJohc03PlCmPLYwwlhASOp.png?f=fotoalbum_large)
de zonnestroom opwek, ergens rond 09:30 wordt er meer dan 3kW zonnestroom opgewekt
/f/image/i8a9NGpB9MoA6c87Ev9esJ1W.png?f=fotoalbum_large)
in de Log zie ik ook dat dit rond 09:30 is
maar in de Pana statistieken zie ik geen actie van de compressor rond 09:30?Flow version
25.00 (stable beta)
29/04 20:00:45 - Scheduler - Nightreduction room setpoint: OFF, Room setpoint: 20 °C
29/04 17:00:44 - Scheduler - Nightreduction room setpoint: ON, Room setpoint: 18 °C
29/04 13:33:02 - Function Solar²DHW: Cooldown period (15 minutes) has ended. Solar function done for today
29/04 13:32:50 - MQTT Command: SetQuietMode: 2 (QuietMode Manager)
29/04 13:32:50 - Quiet mode manager: Detected 3-way valve set to DHW. Disabling the quiet mode function during DHW. Restored to level 2
29/04 13:32:50 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
29/04 13:32:50 - TOP4_Operating_Mode_State: 4
29/04 13:32:49 - MQTT Command: SetOperationMode: 4 (Solar)
29/04 13:32:47 - Function Solar²DHW: Stored next operating mode is removed
29/04 13:32:47 - Function Solar²DHW: Restoring previous OperatingMode: 4
29/04 13:32:47 - Function Solar²DHW: Cooldown period (15 minutes) has ended. Solar function done for today
29/04 13:18:04 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
29/04 13:17:47 - Function Solar²DHW: DHW temperature has reached SP high
29/04 13:14:29 - MQTT Command: SetQuietMode: 3
29/04 13:14:29 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 94 (pump speed)
29/04 13:14:29 - Compressor: stopped
29/04 13:14:29 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode set to level 3 for next run
29/04 13:14:29 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 94 (16%) (Low)
29/04 12:00:14 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, quiet mode is already set to level 2
29/04 11:55:14 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 245 (pump speed)
29/04 11:55:14 - Compressor: running
29/04 11:55:14 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (5 minutes)
29/04 11:55:14 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 245 (95%) (DHW)
29/04 11:52:09 - MQTT Command: SetQuietMode: 2 (QuietMode Manager)
29/04 11:52:09 - Quiet mode manager: Detected 3-way valve set to DHW. Disabling the quiet mode function during DHW. Restored to level 2
29/04 11:52:09 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
29/04 10:00:44 - Scheduler - Nightreduction room setpoint: OFF, Room setpoint: 20 °C
29/04 09:30:06 - MQTT Command: SetQuietMode: 3 (QuietMode Manager)
29/04 09:30:06 - Quiet mode manager: Detected 3-way valve set to HEAT position again. Restoring quiet mode to level 3
29/04 09:30:06 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
29/04 09:30:06 - TOP4_Operating_Mode_State: 3
29/04 09:30:03 - MQTT Command: SetOperationMode: 3 (Solar)
29/04 09:30:01 - Function Solar²DHW: Operation mode changed from 4 to 3
29/04 09:30:01 - Function Solar²DHW: Stored next operating mode is set to 4
29/04 08:11:06 - MQTT Command: SetQuietMode: 2 (QuietMode Manager)
29/04 08:11:06 - Quiet mode manager: Detected 3-way valve set to DHW. Disabling the quiet mode function during DHW. Restored to level 2
29/04 08:11:06 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
29/04 08:08:10 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
29/04 08:08:10 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 24 °C
29/04 08:08:00 - Function WAR: Setpoint change: From 27.1 to 27 °C
29/04 08:01:41 - Function WAR: Setpoint change: From 27.2 to 27.1 °C
29/04 07:58:00 - Function WAR: Setpoint change: From 27.3 to 27.2 °C
29/04 07:52:59 - Function WAR: Setpoint change: From 27.5 to 27.3 °C
29/04 07:47:59 - Function WAR: Setpoint change: From 27.6 to 27.5 °C
29/04 07:42:59 - Function WAR: Setpoint change: From 27.8 to 27.6 °C
29/04 07:31:41 - Function WAR: Setpoint change: From 27.9 to 27.8 °C
29/04 06:52:56 - Function WAR: Setpoint change: From 28 to 27.9 °C
29/04 06:47:55 - Function WAR: Setpoint change: From 27.9 to 28 °C
29/04 05:57:52 - Function WAR: Setpoint change: From 27.8 to 27.9 °C
29/04 05:11:41 - Function WAR: Setpoint change: From 27.7 to 27.8 °C
29/04 04:47:48 - Function WAR: Setpoint change: From 27.6 to 27.7 °C
29/04 04:42:47 - Function WAR: Setpoint change: From 27.5 to 27.6 °C
29/04 04:37:47 - Function WAR: Setpoint change: From 27.4 to 27.5 °C
29/04 04:31:41 - Function WAR: Setpoint change: From 27.3 to 27.4 °C
29/04 04:22:46 - Function WAR: Setpoint change: From 27.2 to 27.3 °C
29/04 04:01:41 - Function WAR: Setpoint change: From 27.3 to 27.2 °C
29/04 03:57:45 - Function WAR: Setpoint change: From 27.4 to 27.3 °C
29/04 03:52:44 - Function WAR: Setpoint change: From 27.5 to 27.4 °C
29/04 03:42:44 - Function WAR: Setpoint change: From 27.4 to 27.5 °C
29/04 03:31:41 - Function WAR: Setpoint change: From 27.3 to 27.4 °C
29/04 03:17:42 - Function WAR: Setpoint change: From 27.2 to 27.3 °C
29/04 03:12:42 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
29/04 03:12:42 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 24 °C. Calculated new setpoint: 25 °C
29/04 03:12:42 - Function WAR: Setpoint change: From 27 to 27.2 °C
29/04 03:07:42 - Function WAR: Setpoint change: From 26.9 to 27 °C
29/04 02:52:41 - Function WAR: Setpoint change: From 27 to 26.9 °C
29/04 02:47:41 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
29/04 02:47:41 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 24 °C
29/04 02:47:41 - Function WAR: Setpoint change: From 27.1 to 27 °C
29/04 02:42:40 - Function WAR: Setpoint change: From 27.2 to 27.1 °C
29/04 02:31:41 - Function WAR: Setpoint change: From 27.1 to 27.2 °C
29/04 02:07:38 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
29/04 02:07:38 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 24 °C. Calculated new setpoint: 25 °C
29/04 02:07:38 - Function WAR: Setpoint change: From 27 to 27.1 °C
29/04 02:00:48 - MQTT Command: SetQuietMode: 3
29/04 02:00:48 - Function SoftStart: SoftStart function end
29/04 02:00:48 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 94 (pump speed)
29/04 02:00:48 - Compressor: stopped
29/04 02:00:48 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode set to level 3 for next run
29/04 02:00:48 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 94 (16%) (Low)
29/04 01:57:38 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
29/04 01:57:38 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 24 °C
29/04 01:57:38 - Function WAR: Setpoint change: From 27.1 to 27 °C
29/04 01:42:36 - Function WAR: Setpoint change: From 27.2 to 27.1 °C
29/04 01:41:41 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
29/04 01:38:41 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 26 °C. Calculated new setpoint: 25 °C
29/04 01:38:41 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 19Hz
29/04 01:37:36 - Function WAR: Setpoint change: From 27.1 to 27.2 °C
29/04 01:26:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
29/04 01:26:52 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 28 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
29/04 01:26:52 - Function SoftStart: Correction: 3 > 1 °C - (STABLE) Freq: 34Hz
29/04 01:26:52 - Function SoftStart: --> Pump relaxing took too long... (34Hz) Continuing with Phase 2. (Count: 5/5. Resetting counter)
29/04 01:26:42 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 35Hz
29/04 01:23:42 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (34Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 5/5)
29/04 01:23:31 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 34Hz
29/04 01:22:08 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
29/04 01:22:08 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 27 °C. Calculated new setpoint: 28 °C
29/04 01:22:08 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz
29/04 01:22:00 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz
29/04 01:21:58 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz
29/04 01:21:50 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
29/04 01:21:50 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 28 °C. Calculated new setpoint: 27 °C
29/04 01:21:50 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz
29/04 01:21:38 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
29/04 01:21:38 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 27 °C. Calculated new setpoint: 28 °C
29/04 01:21:38 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz
29/04 01:20:31 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (34Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 4/5)
29/04 01:20:21 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 35Hz
29/04 01:17:21 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (35Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 3/5)
29/04 01:17:10 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 35Hz
29/04 01:16:28 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SoftStart)
29/04 01:16:03 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz
29/04 01:16:00 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
29/04 01:16:00 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 27 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
29/04 01:15:43 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz
29/04 01:15:43 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
29/04 01:15:43 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 26 °C. Calculated new setpoint: 27 °C
29/04 01:15:43 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz
29/04 01:14:10 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (35Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 2/5)
29/04 01:14:05 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 35Hz
29/04 01:14:00 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 34Hz
29/04 01:12:49 - MQTT Command: SetQuietMode: 2 (SoftStart Quietmode)
29/04 01:12:49 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, restoring quiet mode to level 2
29/04 01:11:08 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
29/04 01:11:08 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
29/04 01:11:08 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz
29/04 01:11:00 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (34Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 1/5)
29/04 01:10:49 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 35Hz
29/04 01:09:33 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
29/04 01:09:33 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 24 °C. Calculated new setpoint: 25 °C
29/04 01:09:33 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz
29/04 01:09:17 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
29/04 01:09:17 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 23 °C. Calculated new setpoint: 24 °C
29/04 01:09:17 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz
29/04 01:08:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation)
29/04 01:08:22 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 22 °C. Calculated new setpoint: 23 °C
29/04 01:08:22 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz
29/04 01:08:12 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation)
29/04 01:08:12 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 21 °C. Calculated new setpoint: 22 °C
29/04 01:08:12 - Function SoftStart: Correction: -4 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz
29/04 01:07:49 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
29/04 01:07:49 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 21 °C
29/04 01:07:49 - Function SoftStart: Correction: 0 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 15Hz
29/04 01:07:49 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 148 (pump speed)
29/04 01:07:49 - Compressor: running
29/04 01:07:49 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (5 minutes)
29/04 01:07:49 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 148 (44%) (HEAT)
29/04 01:07:34 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
29/04 01:07:34 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 24 °C. Calculated new setpoint: 25 °C
29/04 01:07:34 - Function WAR: Setpoint change: From 27 to 27.1 °C
29/04 01:00:44 - Scheduler - Nightreduction room setpoint: ON, Room setpoint: 18 °C
29/04 00:52:33 - Function WAR: Setpoint change: From 26.9 to 27 °C
29/04 00:32:32 - Function WAR: Setpoint change: From 26.8 to 26.9 °C
29/04 00:07:30 - Function WAR: Setpoint change: From 26.7 to 26.8 °C
29/04 00:00:00 - Function Solar: New day; Reset Solar function. DHW SP = 52
29/04 00:00:00 - SYSTEM: Total amount of offline messages today: 0
/f/image/reBefRtq5P2LeRE9sxwnOk3b.png?f=fotoalbum_large)
DHW delta staat ingesteld op: -10 °C
oftewel DHW starten bij tanktemperatuur onder de 42 °C
hoe komt het dat de Solar2DHW niet vanuit het Solar2DHW commando rond 09:30 gestart wordt?
kan het zijn omdat de modus wellicht HEAT is zonder DHW?
bij Solar2DHW verwacht ik dat deze altijd gestart wordt wanneer de drempelwaarde overschreden wordt ondankd de modus waarop ingesteld?
of trek ik de verkeerde conclusie?
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Als solar2dhw gestart wordt, dan verwacht ik dat hij gelijk start met de run. Niet x uur later.
Ik ga kijken of ik het snap
Het kan bijna niet dat de lijn zo stijl omhoog gaat. Of is dit het laden van een EV?
ik zie namelijk rond 14h15 een jump van -25kWh naar 0.
Dit moet in een tijdsbestek zijn van 15 minuten ofzo. Bizar veel imho. Daarom twijfel ik of dit klopt.
dan zitten we op 1 lijn, ik snap het ook nietedterbak schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 23:12:
Overigens, klopt er denk ik nog steeds niks van je power readings.
Het kan bijna niet dat de lijn zo stijl omhoog gaat. Of is dit het laden van een EV?
ik zie namelijk rond 14h15 een jump van -25kWh naar 0.
Dit moet in een tijdsbestek zijn van 15 minuten ofzo. Bizar veel imho. Daarom twijfel ik of dit klopt.
gisteren geen EV geladen inderdaad
waar kunnen we de waarden terug zien in HA, bij de P! meter verwacht ik?
eens kijken wat die grafiek aangeeft?
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
/f/image/F2tCocGgvgFhwrwIBCDzjkox.png?f=fotoalbum_large)
Homewizard laat trouwens hetzelfde verloop zien
/f/image/BMccHSS0Jt4Pb9l7QRfB5NM2.png?f=fotoalbum_large)
thuis hebben ze meivakantie
ik verwacht dat de puber de airfryer ofzo aangezet heeft
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
@hemertjeedterbak schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 23:09:
Nee, je trekt denk ik de juiste conclusie.
Als solar2dhw gestart wordt, dan verwacht ik dat hij gelijk start met de run. Niet x uur later.
Ik ga kijken of ik het snap
Ik heb net gekeken naar de code van solar2dhw.
Er zit geen motivatie in de code om de DHW cyclus te kickstarten. Dit is inderdaad afhankelijk van de ingestelde Delta's.
Ik denk dat ik 'ForceDHW' aan mag zetten dan ?? By default voor iedereen? of moet ik dit optioneel maken voor de gebruiker?
De pomp switched sowieso naar DHW-only. Beetje suf om niet door te zetten dan...
ik denk, ik gooi het even in de groep.
[ Voor 21% gewijzigd door edterbak op 30-04-2025 14:06 ]
maar je kan ook omdenken en je afvragen waarom Solar2DHW juist afhankelijk is van de modus?
je kan Solar2DHW ook onafhankelijk van de modus maken
resultaat blijft het zelfde
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Van mij mag je 'ForceDHW' by default aanzetten, dat is per definitie de functie van Solar2DHW toch?
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Deze is 2 jaar oud, is die nog actueel?
Heeft iemand tips om influxDB te installeren en Grafana om het ook weer zichtbaar te maken?
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Succes met je nieuwe Questhemertje schreef op woensdag 30 april 2025 @ 21:09:
Heeft iemand @edterbak ’s heishamon2influxdb/ draaien?
Deze is 2 jaar oud, is die nog actueel?
Heeft iemand tips om influxDB te installeren en Grafana om het ook weer zichtbaar te maken?
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
1
2
| WARNING RTC will not turn heatpump on, because pump manualy switched off or flow restarted RTC will switch heatpump on at 20.1°C (now 22.48°C) (power is off) |
Het klopt inderdaad dat de flow herstart is na een server reboot. Hoe kan ik zorgen dat de RTC altijd de WP weer aan mag zetten zodra de temperatuur onder de triggerwaarde komt? Ik heb afgelopen winter al een paar keer de situatie gehad dat de kamertemperatuur zakte zonder dat de WP automatisch aanging.
@edterbakhemertje schreef op woensdag 30 april 2025 @ 21:01:
Aanvulling
Van mij mag je 'ForceDHW' by default aanzetten, dat is per definitie de functie van Solar2DHW toch?
Kan je de update van de [WP Solar] delen mbt het aanzetten van de 'ForceDHW'?
Thx!
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Ik ga kijken om deze zsm te bouwen
Deze zou nog moeten werken voor zover ik weet.hemertje schreef op woensdag 30 april 2025 @ 21:09:
Heeft iemand @edterbak ’s heishamon2influxdb/ draaien?
Deze is 2 jaar oud, is die nog actueel?
ik verneem van anderen dat influx een "zware" database is voor HA
wat zijn jou ervaringen?
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Ik heb een redelijke home server (een oude Intel pentium gold), en die draait zijn hand er niet voor om.
Ter info , ik draai HA OS op een HP machientje, een T530 met 128gb 4gb ddr
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Heb jij dit nog ooit getest in HA of Docker Hemertje?hemertje schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 21:57:
Maar er zijn wel een aantal Tweakers hier die zelf al met dynamisch sturen mee bezig zijn of anderen die wel kunnen programmeren en die @edterbak wellicht willen helpen?
Vanavond kom ik deze github Day Ahead Optimizer (DAO) tool tegen:
https://github.com/corneel27/day-ahead
Day Ahead Optimizer: ervaringen met Home Assistant-addon DAO
WH-MDC09J3E5
verder dan installeren ben ik niet gekomenGuy-Manuel schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 08:24:
[...]
Heb jij dit nog ooit getest in HA of Docker Hemertje?
Day Ahead Optimizer: ervaringen met Home Assistant-addon DAO
om de resultaten van DAO te gebruiken om via HA te gaan sturen dien je zelf automations etc te programmeren in HA en dat is voor mij een stap te ver
maar de programmeur van DAO heeft aangegeven dat hij deze ook aan gaat bieden zodat de leek ook deze kan gaan gebruiken
hopelijk komen Ed's NR en DAO tot een integratie / koppeling want naar mijn idee zit er veel potentie in DAO
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Het enige is dat ik nog wat moet ontdekken welke knoppen er zijn voor NR/Panasonic
welke specifieke vragen heb je?
wellicht kan @KC27 van DAO je daarmee ondersteunen?
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Nou, ik heb net even in Home Assistant een helper gemaakt.
/f/image/OMhZcYafs2VIlEEwb1lROano.png?f=fotoalbum_large)
Vervolgens in Node Red een 'Event State' node aangemaakt, en het geheel is verbonden.
/f/image/QNHzBBf6yetriyIhc8LTEYIs.png?f=fotoalbum_large)
Ik kan dit voor een boel dingen beschikbaar maken zodat iedereen de knoppen in NR kan bedienen vanuit HA.
Ik denk dat het handig/fijner is als dit via HACS te installeren is. Maar hier heb ik helemaal geen kaas van gegeten.... iemand hier wel?
[ Voor 17% gewijzigd door edterbak op 08-05-2025 22:43 ]
Ik gebruik hem. Is nog actueel.hemertje schreef op woensdag 30 april 2025 @ 21:09:
Heeft iemand @edterbak ’s heishamon2influxdb/ draaien?
Deze is 2 jaar oud, is die nog actueel?
Heeft iemand tips om influxDB te installeren en Grafana om het ook weer zichtbaar te maken?
Influx v 1.8 en Grafana beide in een aparte Docker. (Heb alles in Docker).
https://www.fam-oldenburger.nl/category/domotica/
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
zojuist 'node-red-contrib-influxdb' toegevoegd aan de NR config en de 'flows - export2influx (v1.1).json' toegevoegd aan men 'Own WP Sensors' tabblad in NRBazemanKM schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 15:49:
[...]
Ik gebruik hem. Is nog actueel.
Influx v 1.8 en Grafana beide in een aparte Docker. (Heb alles in Docker).
nu influx en grafana nog installeren
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Influx en Grafana zijn geinstalleerd
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
bij de twee paarse velden van 'Send Heishamon to INFLUXdb' - Heishamon zie ik de melding:hemertje schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 20:03:
[...]
zojuist 'node-red-contrib-influxdb' toegevoegd aan de NR config en de 'flows - export2influx (v1.1).json' toegevoegd aan men 'Own WP Sensors' tabblad in NR
nu influx en grafana nog installeren
'This option is deprecated. Please use the new auto-detect mode.'
Deze staat op '(auto-detect, string or buffer)', deze heb ik aangepast naar:
'(auto-detect, parsed JSON object, string or buffer)'
Bij Deploy krijg ik nu deze melding
1
2
3
4
5
6
| The workspace contains some nodes that are not properly configured: [Own WP Sensors] Map sensor to ID (main/#) (function) [Own WP Sensors] global setup (function) [Own WP Sensors] Map sensor to ID (s0/#) (function) Are you sure you want to deploy? |
wat moet er aangepast worden?
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
| 10/05 22:25:10 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (GUI) 10/05 22:24:55 - Scheduler - Operation Mode: undefined 10/05 22:24:55 - Scheduler: Revert to previous operating mode: undefined 10/05 22:24:51 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0 10/05 22:24:51 - TOP4_Operating_Mode_State: 0 10/05 22:24:51 - TOP2_Force_DHW_State: 0 10/05 22:24:45 - MQTT Command: SetForceDHW: 0 10/05 22:24:45 - Scheduler - Force DHW: 0 10/05 22:24:45 - Scheduler: Disabled ForceDHW. Reverting Operating Mode in 10 seconds 10/05 22:24:44 - MQTT Command: SetOperationMode: 0 10/05 22:24:44 - MQTT Command: SetDHWTemp: 49 10/05 22:24:44 - DHW Boost: Operating mode changed to (0) Heat-Only 10/05 22:24:44 - DHW Boost: Manually stopped DHW boost. Restoring DHW setpoint to 49°C 10/05 22:22:16 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 93 (pump speed) 10/05 22:22:16 - Compressor: stopped 10/05 22:22:16 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 93 (15%) (Low) 10/05 21:39:57 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 121 (pump speed) 10/05 21:39:57 - Compressor: running 10/05 21:39:57 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 121 (30%) (DHW) 10/05 21:37:06 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1 10/05 21:37:06 - TOP4_Operating_Mode_State: 3 10/05 21:37:01 - TOP2_Force_DHW_State: 1 10/05 21:36:58 - MQTT Command: SetForceDHW: 1 10/05 21:36:58 - Scheduler - Force DHW: 1 10/05 21:36:58 - Scheduler: Enable ForceDHW 10/05 21:36:48 - Scheduler - Operation Mode: 3 10/05 21:36:48 - Scheduler: Operation mode change to (3)DHW-Only 10/05 21:36:45 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI) 10/05 21:36:44 - Scheduler - Power: 1 10/05 21:36:44 - MQTT Command: SetOperationMode: 3 10/05 21:36:44 - MQTT Command: SetDHWTemp: 63 10/05 21:36:44 - DHW Boost: Operating mode changed to (3)DHW-Only 10/05 21:36:44 - DHW Boost: Manually started DHW cycle to boost temperature to (63°C) |
https://www.fam-oldenburger.nl/category/domotica/
Ik heb ook wel wat (fout)meldingen, maar werkt het? Komt de data in Grafana?hemertje schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 21:26:
[...]
Bij Deploy krijg ik nu deze melding
code:
1 2 3 4 5 6 The workspace contains some nodes that are not properly configured: [Own WP Sensors] Map sensor to ID (main/#) (function) [Own WP Sensors] global setup (function) [Own WP Sensors] Map sensor to ID (s0/#) (function) Are you sure you want to deploy?
wat moet er aangepast worden?
https://www.fam-oldenburger.nl/category/domotica/
Ja, dat klopt.BazemanKM schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 22:29:
Panasonic staat uit, zet DHW Boost aan, als ik dit weer uit zet, dan weet de flow niet dat Panasonic uit stond en moet ik hem handmatig uitzetten. Flow version 24.06 Stable.
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 10/05 22:25:10 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (GUI) 10/05 22:24:55 - Scheduler - Operation Mode: undefined 10/05 22:24:55 - Scheduler: Revert to previous operating mode: undefined 10/05 22:24:51 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0 10/05 22:24:51 - TOP4_Operating_Mode_State: 0 10/05 22:24:51 - TOP2_Force_DHW_State: 0 10/05 22:24:45 - MQTT Command: SetForceDHW: 0 10/05 22:24:45 - Scheduler - Force DHW: 0 10/05 22:24:45 - Scheduler: Disabled ForceDHW. Reverting Operating Mode in 10 seconds 10/05 22:24:44 - MQTT Command: SetOperationMode: 0 10/05 22:24:44 - MQTT Command: SetDHWTemp: 49 10/05 22:24:44 - DHW Boost: Operating mode changed to (0) Heat-Only 10/05 22:24:44 - DHW Boost: Manually stopped DHW boost. Restoring DHW setpoint to 49°C 10/05 22:22:16 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 93 (pump speed) 10/05 22:22:16 - Compressor: stopped 10/05 22:22:16 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 93 (15%) (Low) 10/05 21:39:57 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 121 (pump speed) 10/05 21:39:57 - Compressor: running 10/05 21:39:57 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 121 (30%) (DHW) 10/05 21:37:06 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1 10/05 21:37:06 - TOP4_Operating_Mode_State: 3 10/05 21:37:01 - TOP2_Force_DHW_State: 1 10/05 21:36:58 - MQTT Command: SetForceDHW: 1 10/05 21:36:58 - Scheduler - Force DHW: 1 10/05 21:36:58 - Scheduler: Enable ForceDHW 10/05 21:36:48 - Scheduler - Operation Mode: 3 10/05 21:36:48 - Scheduler: Operation mode change to (3)DHW-Only 10/05 21:36:45 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI) 10/05 21:36:44 - Scheduler - Power: 1 10/05 21:36:44 - MQTT Command: SetOperationMode: 3 10/05 21:36:44 - MQTT Command: SetDHWTemp: 63 10/05 21:36:44 - DHW Boost: Operating mode changed to (3)DHW-Only 10/05 21:36:44 - DHW Boost: Manually started DHW cycle to boost temperature to (63°C)
Er is ook maar zoveel dat ik kan automatiseren .. helaas.
Als je handmatig de pomp uit zet, dan is dat een handmatige actie.
Als je BOOST indrukt, dan start je eigenlijk ook een (reeks) handmatige actie.
Als je daar iets van logica in wilt bouwen is het wel heel specifiek voor deze gebruikerswens. Ik kan mij voorstellen dat niet iedereen wil dat de pomp dan weer uit gaat. (De gebruiker heeft immers niet op de UIT knop gedrukt.) Dus dan kijk ik al snel aan tegen een dashboard knopje ergens waar de gebruiker dit kan aangeven. Een hele toer, aangezien hier nog totaal geen plek voor is.
Als alternatief, wat wel goed zou moeten gaan...
Als je RTC automation > [Turn off/on power] gebruikt.
Als de BOOST actie voorbij is dan zal vanzelf, als er voldaan wordt aan de condities, de pomp weer uitgezet worden.
Ik gebruik ook RTC automation.edterbak schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 23:52:
[...]
Ja, dat klopt.
Er is ook maar zoveel dat ik kan automatiseren .. helaas.
Als je handmatig de pomp uit zet, dan is dat een handmatige actie.
Als je BOOST indrukt, dan start je eigenlijk ook een (reeks) handmatige actie.
Als je daar iets van logica in wilt bouwen is het wel heel specifiek voor deze gebruikerswens. Ik kan mij voorstellen dat niet iedereen wil dat de pomp dan weer uit gaat. (De gebruiker heeft immers niet op de UIT knop gedrukt.) Dus dan kijk ik al snel aan tegen een dashboard knopje ergens waar de gebruiker dit kan aangeven. Een hele toer, aangezien hier nog totaal geen plek voor is.
Als alternatief, wat wel goed zou moeten gaan...
Als je RTC automation > [Turn off/on power] gebruikt.
Als de BOOST actie voorbij is dan zal vanzelf, als er voldaan wordt aan de condities, de pomp weer uitgezet worden.
Eigenlijk zou je willen dat als ik de Boost activeer, dat de flow kijkt naar wat de huidige instelling/modus is en daar later weer naar teug gaat (als dat niet te ingewikkeld is).
https://www.fam-oldenburger.nl/category/domotica/
ik heb nog niet op Deploy gedruktBazemanKM schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 22:30:
[...]
Ik heb ook wel wat (fout)meldingen, maar werkt het? Komt de data in Grafana?
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Heeft iemand deze plaatjes in High Resolution??
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/meUOiPJwi2nlxcsA0CYcwYJw.jpg?f=user_large)
Ik ben bijna klaar met het grafische deel van een Home Assistant dashboard. Maar wil even kijken hoe het er uit ziet met de default icons.
Teaser:
![]() |
Ed, uit deze pagina de icons knippen?
https://www.aircon.panaso...us/how-to-use-my-aquarea/
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Misschien dat het in de aquara app of dashboard zelf higher res is dan daar?
Ik werk in 4k om aliasing te voorkomen.
[ Voor 12% gewijzigd door edterbak op 11-05-2025 17:28 ]
ik ken ze alleen uit de handleiding
maar als je de PDF op een 4k scherm weergeeft kan je er toch een hoge resolutie knip van maken?
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Ed,edterbak schreef op zondag 11 mei 2025 @ 15:55:
@hemertje Daar ben jij de baas over. Je eigen grafieken maken. Tenzij iemand een dashboard heeft en deze deelt, is dit het plan. Ik gebruik grafana niet actief. Heb dit dus nooit gedaan.
Heeft iemand deze plaatjes in High Resolution??
[Afbeelding]
Ik ben bijna klaar met het grafische deel van een Home Assistant dashboard. Maar wil even kijken hoe het er uit ziet met de default icons.
Teaser:
[Afbeelding]
Ik weet niet of je de pana iconen nog gaat voorzien van tekst, maar persoonlijk vind ik deze (zachts gezegd) niet intuïtief.
Ik meen me te herinneren dat de rest van het gezin ook met deze UI/UX moet werken, dus miss kun je het eens bij ze testen
En kun/wil je deze niet verwerken in een button?
https://www.home-assistant.io/docs/frontend/icons/
mdi:fire
mdi:radiator
mdi:thermometer
mdi:thermometer-lines
mdi:snowflake
mdi:air-conditioner
mdi:fan
mdi:fan-outline
mdi:sync
mdi:refresh-auto
mdi:water
mdi:temperature-celsius
[ Voor 13% gewijzigd door Guy-Manuel op 12-05-2025 16:41 ]
WH-MDC09J3E5
ai upscaler?edterbak schreef op zondag 11 mei 2025 @ 15:55:
Heeft iemand deze plaatjes in High Resolution??
[Afbeelding]
:strip_exif()/f/image/myVMqHRGA2QKReg5oXDkfOJS.jpg?f=fotoalbum_large)
This post was created with 100% recycled electrons
Dit is precies waar ik nu mee struggle.Guy-Manuel schreef op maandag 12 mei 2025 @ 15:56:
[...]
Ed,
Ik weet niet of je de pana iconen nog gaat voorzien van tekst, maar persoonlijk vind ik deze (zachts gezegd) niet intuïtief.
Ik meen me te herinneren dat de rest van het gezin ook met deze UI/UX moet werken, dus miss kun je het eens bij ze testen
En kun/wil je deze niet verwerken in een button?
https://www.home-assistant.io/docs/frontend/icons/
mdi:fire
mdi:radiator
mdi:thermometer
mdi:thermometer-lines
mdi:snowflake
mdi:air-conditioner
mdi:fan
mdi:fan-outline
mdi:sync
mdi:refresh-auto
mdi:water
mdi:temperature-celsius
Dit is wat ik nu heb.
/f/image/ya08s2pUwoyQ2rOSjoBjfc6J.png?f=fotoalbum_large)
Daarbij wil ik het mogelijk maken om OF een radiator OF een vloerverwarming plaatje te tonen per knop.
Maar alles is nu nog eenvoudig aan te passen hoor. Kom maar met feedback.
Zone 1
Zone 2
TOP123 en TOP 124:
Als TOP123 on (1) is, is dan slechts de valve in de positie van Zone 1 of is dan ook de compressor actief?
Als TOP124 on (1) is, is dan slechts de valve in de positie van Zone 2 of is dan ook de compressor actief?
Ik gok slechts de valve positie, maar ik wil het zeker weten.
Is het een idee om de buttons via een picture-elements toe te voegen met MDI icons? Of wil je niet die kant op?edterbak schreef op maandag 12 mei 2025 @ 17:39:
[...]
Dit is precies waar ik nu mee struggle.
Dit is wat ik nu heb.
[Afbeelding]
Daarbij wil ik het mogelijk maken om OF een radiator OF een vloerverwarming plaatje te tonen per knop.
Maar alles is nu nog eenvoudig aan te passen hoor. Kom maar met feedback.
https://community.home-as...d-a-small-tutorial/315252
https://pictogrammers.com/library/mdi/icon/heating-coil/
https://pictogrammers.com...i/icon/radiator-disabled/
https://pictogrammers.com/library/mdi/icon/radiator/
https://pictogrammers.com...i/icon/heat-pump-outline/
https://pictogrammers.com/library/mdi/icon/water-boiler/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
| type: picture-elements image: /local/transparent.png elements: # 1. Toggle — Zet entiteit aan/uit - type: state-icon entity: switch.heating_coil icon: mdi:heating-coil tap_action: action: toggle style: top: 20% left: 25% transform: scale(2) # 2. Call-service — Stel thermostaat in op 21°C - type: state-icon entity: climate.woonkamer icon: mdi:radiator tap_action: action: call-service service: climate.set_temperature service_data: entity_id: climate.woonkamer temperature: 21 style: top: 35% left: 50% transform: scale(2) # 3. Navigate — Ga naar de 'verwarming' view/tab - type: state-icon entity: switch.heat_pump icon: mdi:heat-pump-outline tap_action: action: navigate navigation_path: /lovelace/verwarming style: top: 50% left: 30% transform: scale(2) # 4. URL — Open externe website - type: state-icon entity: switch.radiator_disabled icon: mdi:radiator-disabled tap_action: action: url url_path: https://pictogrammers.com/library/mdi/icon/radiator-disabled/ style: top: 65% left: 60% transform: scale(2) # 5. More-info — Open info-popup over waterboiler - type: state-icon entity: switch.water_boiler icon: mdi:water-boiler tap_action: action: more-info style: top: 80% left: 40% transform: scale(2) |
WH-MDC09J3E5
Ja, daar ben ik al een paar dagen mee bezig. Picture-elements. Het gehele grafische deel dan. Gaat prima werken zo. die pagina waar je naar linkt heb ik ook al meer dan eens bekeken
Die icoontjes zijn nu niet het meest mooi als ik eerlijk ben. Heating-coil is wellicht een verbetering, die pik ik misschien wel
Ik probeer het er mooi uit te laten zien, maar ik merk dat het nog niet zo simpels is om een goed plaatje voor een vloerverwarming te vinden/maken welke EN duidelijk is EN mooi is. (en past bij mijn verwachting)
:no_upscale():strip_exif()/f/image/mOfuHLKpariMS77mBnCf2mfj.webp?f=user_large)
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Ik heb wat info nodig over wat heishamon dan laat zien.
/f/image/ioO6OoIFpHexFvG1qOVoXECY.png?f=fotoalbum_large)
Features:
- DHW min/max grenzen zelf in te stellen. Zichtbaar in tank-plaatje en chart
- Dat witte pijltje schuift naar boven/beneden afhankelijk van de temperatuur. Dynamisch op basis van de aangegeven min/max grenzen.
Maar... Ik krijg van niemand reactie over mijn 2 zone vraag. Ik weet niet hoe ik dat moet detecteren. Welk TOPxxx's. TOP94 is mij duidelijk. Maar hoe ik bij 2Z bedrijf kan zien of zone 1 nu geschakeld is, of zone 2.
Als ik dat niet weet, ga ik gewoon verder voor alleen mijn situatie, 1 zone actief.
[ Voor 73% gewijzigd door edterbak op 17-05-2025 16:27 ]
Heb gen Zone 2 maar wel Cool bedrijfedterbak schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 16:12:
[Afbeelding]
Features:
- DHW min/max grenzen zelf in te stellen. Zichtbaar in tank-plaatje en chart
- Dat witte pijltje schuift naar boven/beneden afhankelijk van de temperatuur. Dynamisch op basis van de aangegeven min/max grenzen.
Maar... Ik krijg van niemand reactie over mijn 2 zone vraag. Ik weet niet hoe ik dat moet detecteren. Welk TOPxxx's. TOP94 is mij duidelijk. Maar hoe ik bij 2Z bedrijf kan zien of zone 1 nu geschakeld is, of zone 2.
Als ik dat niet weet, ga ik gewoon verder voor alleen mijn situatie, 1 zone actief.
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Denk eerlijk gezegd dat degenen die meerdere zones nodig hebben dat anders regelen.
Hier maar 1 zone beschikbaar op mijn wp.edterbak schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 14:31:
Is er iemand hier die 2 zones in gebruik heeft?
Ik heb wat info nodig over wat heishamon dan laat zien.
Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23 | EV | PV 9,6 kWp | Zendure SF 2400 AC, 12 kWh
is het mogelijk dat de drie dagen van de Temperatures en Efficiency grafieken met een verticale as en datum worden aangeduid?
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
zijn er zaken die jullie anders doen dan voor de wintersituatie?
hoe stel ik bv Koelen in, alleen in Node Red, of ook op de Pana zelf?
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Voordat ik volledige logs post eerst 2 deelvragen en ik wil het eerst clean reproduceren (begin nu steeds op knoppen te drukken als het mis gaat , waardoor de logs vervuild zijn).
Situatie:
flow 25.00
Power =off (geschakeld door automation). Heat-only. Boost dhw uit. tank=50.
Doel: tank opwarmen naar 74 met overtollige stroom.
Actie: - DHW setpoint verhogen naar 74, daarna boost-dhw aan. Gebeurd niets.
- Boost DHW-now setpoint op 74 en toggle aan.
DHW actiie wordt gestart, maar korte tijd later weer gestopt en setpoint worden door systeem terug naar 48 gezet.
Ik zie in het log o.a.:
25/05 12:35:02 - MQTT Command: SetOperationMode:
Klopt dit ? een MQTT commando zonder waarde.
Als ik dan op een gegeven moment via settings, operation mode op DHW-only zet (om te proberen handmatig een run te forceren) zie ik opeens de operation mode uit zichzelf naar COOL springen.
25/05 13:32:20 - MQTT Command: SetOperationMode: 1
25/05 13:32:20 - MQTT Command: SetDHWTemp: 74
25/05 13:32:20 - DHW Boost: Current DHW temperature: 50°C. Manually started DHW cycle to boost temperature to (74°C)
25/05 13:32:11 - TOP4_Operating_Mode_State: 3
25/05 13:32:01 - MQTT Command: SetOperationMode: 3 (GUI)
Dus in eerste instantie 2 vragen. Klopt dat commando zonder waarde en wat induceert het ongevraagde overspringen naar Cool only operating ?
Ga ik eerst reproduceren en puzzelen en kom ik daarna weer in de lucht.
p.s. is het de bedoeling dat de Boost DHW now toggle op aan blijft staan na een voltooide boost ?
Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 8000wp | PHEV
Met name je p.s. zie ik hier ook en blijft een zeer hinderlijke ervaring. Vooral als de wp op verwarmer staat in voor- en naseizoen. Woning wordt dan nodeloos opgewarmd. Al meerdere malen gemeld en idee voorgesteld om een schuifje in menu DHW op te nemen om na run wp aan/uit te zetten..p.s. is het de bedoeling dat de Boost DHW now toggle op aan blijft staan na een voltooide boost ?
Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23 | EV | PV 9,6 kWp | Zendure SF 2400 AC, 12 kWh
Heb hem even door simpele 4x upscale workflow gegooid.edterbak schreef op zondag 11 mei 2025 @ 15:55:
@hemertje Daar ben jij de baas over. Je eigen grafieken maken. Tenzij iemand een dashboard heeft en deze deelt, is dit het plan. Ik gebruik grafana niet actief. Heb dit dus nooit gedaan.
Heeft iemand deze plaatjes in High Resolution??
[Afbeelding]
Ik ben bijna klaar met het grafische deel van een Home Assistant dashboard. Maar wil even kijken hoe het er uit ziet met de default icons.
Teaser:
[Afbeelding]
:strip_exif()/f/image/tZo5seKsjYgRDdWbmJZOC7SV.png?f=user_large)
Of dit is wat je zoekt weet ik niet maar was kleine moeite
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal
Dat idee was al eerder voorbij gekomenThe-Source schreef op maandag 26 mei 2025 @ 11:58:
[...]
Heb hem even door simpele 4x upscale workflow gegooid. [Afbeelding]
Of dit is wat je zoekt weet ik niet maar was kleine moeite
Al zijn er voor zover ik weet wel tools om de icoontjes (of iig de achtergrond) transparant te maken.edterbak schreef op maandag 12 mei 2025 @ 17:41:
[...]
Hier had ik ook al mee gespeeld. Ik heb de hoge res plaatjes nu wel, maar het is niet transparant.
Dat lijkt toch nog 1 brug te ver om deze plaatjes dan echt heel netjes te krijgen.
Sarcasm is my superpower! What's yours?
Ik lees een hoop dingen.ercolano schreef op maandag 26 mei 2025 @ 09:41:
Ik heb problemen met het handmatig starten van een dhw opwarm cyclus. Zie ook wat vreemde dingen voorbij komen cq gebeuren. Zijn er meer mensen met dezelfde ervaringen en of tips om het anders te doen ?
Voordat ik volledige logs post eerst 2 deelvragen en ik wil het eerst clean reproduceren (begin nu steeds op knoppen te drukken als het mis gaat , waardoor de logs vervuild zijn).
Situatie:
flow 25.00
Power =off (geschakeld door automation). Heat-only. Boost dhw uit. tank=50.
Doel: tank opwarmen naar 74 met overtollige stroom.
Actie: - DHW setpoint verhogen naar 74, daarna boost-dhw aan. Gebeurd niets.
- Boost DHW-now setpoint op 74 en toggle aan.
DHW actiie wordt gestart, maar korte tijd later weer gestopt en setpoint worden door systeem terug naar 48 gezet.
Ik zie in het log o.a.:
25/05 12:35:02 - MQTT Command: SetOperationMode:
Klopt dit ? een MQTT commando zonder waarde.
Als ik dan op een gegeven moment via settings, operation mode op DHW-only zet (om te proberen handmatig een run te forceren) zie ik opeens de operation mode uit zichzelf naar COOL springen.
25/05 13:32:20 - MQTT Command: SetOperationMode: 1
25/05 13:32:20 - MQTT Command: SetDHWTemp: 74
25/05 13:32:20 - DHW Boost: Current DHW temperature: 50°C. Manually started DHW cycle to boost temperature to (74°C)
25/05 13:32:11 - TOP4_Operating_Mode_State: 3
25/05 13:32:01 - MQTT Command: SetOperationMode: 3 (GUI)
Dus in eerste instantie 2 vragen. Klopt dat commando zonder waarde en wat induceert het ongevraagde overspringen naar Cool only operating ?
Ga ik eerst reproduceren en puzzelen en kom ik daarna weer in de lucht.
p.s. is het de bedoeling dat de Boost DHW now toggle op aan blijft staan na een voltooide boost ?
- Boost toggle blijft aan staan. Ik had dat dacht ik al gefixt toch? @hemertje @Hieke
- OperatingMode spontaan naar 1 = Cool. Dat is heel vreemd en heb ik nog niet eerder gehoord.
- Lege MQTT Commando. Dit heb ik zojuist gevonden waar dit vandaan komt. Ik heb hier een mogelijke fix voor. De reden was dat de er geen opgeslagen OperatingMode was voordat je de knop BOOST indrukte. Dit kan in de logica doordat je al in DHW modus stond bijvoorbeeld. Herken je dit?
@Hieke Dit schuifje op dhw om een pomp naderhand uit te zetten of aan te laten is complexer dan het lijkt. Er zijn al meerdere ingebouwde logica's / functies die rekening houden met de power staat voor ze wat mogen doen. Scheduler, RTC automation, Solar2DHW, BoostDHW. Het is nu al een onoverzichtelijke spagetti. Ik ben daarom terughoudend gezien de hoeveelheid dingen die nu al niet helemaal goed lopen.
Ik las zinsnede niet correct, heb zojuist vpn naar huis gestart, ik gebruik genoemde functie nooit, maar doelde op een gewone Solar2DHW of een force sterilisation..
Kan me voorstellen dat na de checkfase en initialisatie daarna op achtergrond zelfde routine gedraaid wordt.
Jammer dat de status waarin de wp bij start van nieuwe actie zich bevond niet teruggezet kan worden. Goed dat je dit even uitlegt, helpt bij acceptatie.

[ Voor 16% gewijzigd door Hieke op 26-05-2025 21:34 ]
Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23 | EV | PV 9,6 kWp | Zendure SF 2400 AC, 12 kWh
Ik heb de overschakeling naar Cool eerder meegemaakt. Ik ga het de komende week proberen te reproduceren zonder allerlei andere knoppen in te drukken (al staat het op zich al in de vorige post), en dan post ik.edterbak schreef op maandag 26 mei 2025 @ 20:39:
[...]
Ik lees een hoop dingen.
- Boost toggle blijft aan staan. Ik had dat dacht ik al gefixt toch? @hemertje @Hieke
- OperatingMode spontaan naar 1 = Cool. Dat is heel vreemd en heb ik nog niet eerder gehoord.
- Lege MQTT Commando. Dit heb ik zojuist gevonden waar dit vandaan komt. Ik heb hier een mogelijke fix voor. De reden was dat de er geen opgeslagen OperatingMode was voordat je de knop BOOST indrukte. Dit kan in de logica doordat je al in DHW modus stond bijvoorbeeld. Herken je dit?
...
Lege mqtt: ik had hem via de node-red settings in DHW only gezet (kwam vanuit HEAT only). Neem aan dat je geen lege waarde naar de mqtt database kunt sturen aangezien dat wellicht?? een ongedefinieerde actie van de Panasonic zelf opstart.
Blijf het wel vreemd vinden dat in heat-only, met een tank van 50 graden er blijkbaar geen dhw run gestart wordt (of wel gestart maar direct weer gestopt) nadat je het "boost dhw now" setpoint op 74 heb gezet en daarna de toggle op aan zet. Ook deze actie zal ik komende week documenteren zonder op andere knoppen te drukken.
Dank je wel voor het meedenken.
edit: ik lees Hieke net, en voor de duidelijkheid ik gebruik geen Solar functie, die staat uit.
[ Voor 3% gewijzigd door ercolano op 26-05-2025 21:43 ]
Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 8000wp | PHEV
Update: v25.01
Version 25.01Changes:
- Added "Use Force DHW" toggle on Solar²DHW tab. This can be enabled to solve DHW runs which never end.
- Attempt to fix possible blanc MQTT commands to OperatingMode after BOOST DHW now function.
- Attempt to fix Boost DHW now toggle 'sticking'
link:
https://github.com/edterb...efs/heads/main/flows.json
[ Voor 13% gewijzigd door edterbak op 26-05-2025 22:32 ]
Ik hoop dat dit het oplost.
edterbak schreef op maandag 26 mei 2025 @ 22:31:Update: v25.01
Version 25.01
Changes:
- Added "Use Force DHW" toggle on Solar²DHW tab. This can be enabled to solve DHW runs which never end.
- Attempt to fix possible blanc MQTT commands to OperatingMode after BOOST DHW now function.
- Attempt to fix Boost DHW now toggle 'sticking'
link:
https://github.com/edterb...efs/heads/main/flows.json
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
| Flow version 25.01 Stable 27/05 08:30:20 - SYSTEM: MQTT Broker: Node Red MQTT node connected 27/05 08:30:17 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: UNRESTRICTED 27/05 08:30:17 - Compressor: stopped 27/05 08:30:17 - SYSTEM: Persistent storage: OK 27/05 08:30:17 - Function SoftStart: SoftStart function end 27/05 08:30:17 - Function - WAR: 1 27/05 08:30:17 - Function - Solar: 0 27/05 08:30:17 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature 27/05 08:30:17 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is set to controle water temperature 27/05 08:30:17 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode 27/05 08:30:17 - SYSTEM: WAR settings OK 27/05 08:30:17 - Function NightReduction: 0 27/05 08:30:18 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 27/05 08:30:17 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 27/05 08:30:16 - SYSTEM: Start--------------------------------------------------------------- |
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
PS. de laatste tijd niet de Solar2DHW gebruikt maar via een Schedule iedere dag om13:00 DHW laten maken.edterbak schreef op maandag 26 mei 2025 @ 22:34:
Uiteraard, graag feedback over die toggle "Use Force DHW" @hemertje
Ik hoop dat dit het oplost.
Ik zal deze Schedule uitzetten en de Solar2DHW weer gaan gebruiken
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Ter info,edterbak schreef op maandag 26 mei 2025 @ 22:31:Update: v25.01
Version 25.01
Changes:
- Added "Use Force DHW" toggle on Solar²DHW tab. This can be enabled to solve DHW runs which never end.
- Attempt to fix possible blanc MQTT commands to OperatingMode after BOOST DHW now function.
- Attempt to fix Boost DHW now toggle 'sticking'
link:
https://github.com/edterb...efs/heads/main/flows.json
de instellingen van de Backup heater zijn na updaten niet meegenomen, deze staan weer op de "fabrieksinstellingen"
1
2
3
4
| Backup heater Start delta -128 °C Stop delta -128 °C Delay time -1 min |
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Ik zal dit vanavond gelijk fixen.hemertje schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 08:37:
[...]
Ter info,
de instellingen van de Backup heater zijn na updaten niet meegenomen, deze staan weer op de "fabrieksinstellingen"
code:
1 2 3 4 Backup heater Start delta -128 °C Stop delta -128 °C Delay time -1 min
De waarden zijn wel actief. Alleen niet naar dashboard gerefreshed
[ Voor 8% gewijzigd door edterbak op 27-05-2025 08:41 ]
ingesteldedterbak schreef op maandag 26 mei 2025 @ 22:34:
Uiteraard, graag feedback over die toggle "Use Force DHW" @hemertje
Ik hoop dat dit het oplost.
/f/image/moESWUPpjGgiPBKDLv0qBNx6.png?f=fotoalbum_large)
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Ik heb de situatie waarbij de pomp ongevraagd in cool modus komt opnieuw gecreëerd.
Eerst een stabiele uitgangsituatie door een korte warmte run in HEAT-only te doen en deze mbv RTC verlaging af te breken. Daarna heb ik dmv Auto start DHW een korte dhw run gedaan tot 43 graden.
Hierna was de tank 43 graden, Operating mode was HEAT-only en de power stond uit.
Om 12:36:08 via settings – operation de operation mode op dhw only (3) gezet.
Om 12:36:22 op Boost DHW now gedrukt. Zoals je ziet verandert de flow direct daarop zelf de operation mode naar cool only. Setpoint gin g naar 10 graden en de water flow begon te lopen (zie plaatje)
Daarna heb ik om 12:37:13 de pomp weer op Heat only gezet via settings. (om de boel af te breken).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
| Flow version 25.00 (stable beta) 28/05 12:52:44 - Scheduler - Operation Mode: undefined 28/05 12:52:44 - Scheduler: Revert to previous operating mode: undefined 28/05 12:37:44 - Scheduler: End ForceDHW cycle detected. Reverting Operating Mode in 15 minutes... 28/05 12:37:44 - TOP4_Operating_Mode_State: 3 28/05 12:37:42 - MQTT Command: SetOperationMode: 3 28/05 12:37:42 - MQTT Command: SetDHWTemp: 40 28/05 12:37:42 - DHW Boost: Operating mode changed to undefined 28/05 12:37:42 - DHW Boost: Current DHW temperature: 43°C. Manually stopped DHW boost. Restoring DHW setpoint to 40°C 28/05 12:37:33 - TOP4_Operating_Mode_State: 0 28/05 12:37:23 - POWER: OFF detected [Remote Controller] 28/05 12:37:23 - POWER: Manual OFF detected. (Remote Controller) - Default action used: Unrestricted 28/05 12:37:23 - MQTT Command: SetOperationMode: 0 (GUI) 28/05 12:37:13 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (GUI) 28/05 12:36:29 - MQTT Command: SetForceDHW: 1 28/05 12:36:29 - Scheduler - Force DHW: 1 28/05 12:36:29 - Scheduler: Enable ForceDHW 28/05 12:36:26 - Scheduler: Operation mode already (3)DHW-Only 28/05 12:36:24 - TOP4_Operating_Mode_State: 1 28/05 12:36:24 - Scheduler: Stored next operating mode is set to 3 28/05 12:36:24 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI) 28/05 12:36:23 - Scheduler - Power: 1 28/05 12:36:22 - MQTT Command: SetOperationMode: 1 28/05 12:36:22 - MQTT Command: SetDHWTemp: 74 28/05 12:36:22 - DHW Boost: Current DHW temperature: 43°C. Manually started DHW cycle to boost temperature to (74°C) 28/05 12:36:13 - TOP4_Operating_Mode_State: 3 28/05 12:36:08 - MQTT Command: SetOperationMode: 3 (rtc automation: on/off) 28/05 12:20:03 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc automation: on/off) 28/05 12:20:03 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (Room temp: 20.5°C) 28/05 12:19:53 - TOP4_Operating_Mode_State: 0 28/05 12:19:43 - MQTT Command: SetOperationMode: 0 28/05 12:19:42 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 0 28/05 12:18:42 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 42°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 1 minute. |
Overigens zie ik dat hij daarna weer uit zichzelf naar DHW-only gaat. En staat een aantal keer “mode undefined” . Ben zelf ook wat door de code aan het lezen, maar mijn skills zijn nog niet ver genoeg om te tracen wat er nu precies gebeurd.
Aangezien ik verwacht dat jou update 25.01 geen invloed op bovenstaande heeft, had ik de flow nog niet ge-update.
:strip_exif()/f/image/JLCVmQzKH1oit1e2XBXfRsnK.jpg?f=fotoalbum_large)
Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 8000wp | PHEV
/f/image/wHKjkllhzH7qxIX7oQgqEIo4.png?f=fotoalbum_large)
Na het MQTT commando zie ik geen vervolg.
Ter vergelijk het log van gisteren, waar de run wel goed startte. Zie timestamp 14:24:24:
/f/image/VedUwCXSl8F2QFejttSYt14s.png?f=fotoalbum_large)
Hier zie ik wel een vervolg.
Enig idee wat de oorzaak kan zijn?
This post was created with 100% recycled electrons
Wel vervelend inderdaad.
Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23 | EV | PV 9,6 kWp | Zendure SF 2400 AC, 12 kWh
Is alles goed? ik haal niet uit je post of er een issue is of dat dit goed-nieuws-plaatjes delen is.
Je hoeft de pomp niet op DHW te zetten voordat je op de knop BOOST NOW drukt. Het hele idee is dat het simpel wordt, dus 1 knop regelt alles.ercolano schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 13:32:
Hallo Ed,
Ik heb de situatie waarbij de pomp ongevraagd in cool modus komt opnieuw gecreëerd.
Eerst een stabiele uitgangsituatie door een korte warmte run in HEAT-only te doen en deze mbv RTC verlaging af te breken. Daarna heb ik dmv Auto start DHW een korte dhw run gedaan tot 43 graden.
Hierna was de tank 43 graden, Operating mode was HEAT-only en de power stond uit.
Om 12:36:08 via settings – operation de operation mode op dhw only (3) gezet.
Om 12:36:22 op Boost DHW now gedrukt. Zoals je ziet verandert de flow direct daarop zelf de operation mode naar cool only. Setpoint gin g naar 10 graden en de water flow begon te lopen (zie plaatje)
Daarna heb ik om 12:37:13 de pomp weer op Heat only gezet via settings. (om de boel af te breken).
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Flow version 25.00 (stable beta) 28/05 12:52:44 - Scheduler - Operation Mode: undefined 28/05 12:52:44 - Scheduler: Revert to previous operating mode: undefined 28/05 12:37:44 - Scheduler: End ForceDHW cycle detected. Reverting Operating Mode in 15 minutes... 28/05 12:37:44 - TOP4_Operating_Mode_State: 3 28/05 12:37:42 - MQTT Command: SetOperationMode: 3 28/05 12:37:42 - MQTT Command: SetDHWTemp: 40 28/05 12:37:42 - DHW Boost: Operating mode changed to undefined 28/05 12:37:42 - DHW Boost: Current DHW temperature: 43°C. Manually stopped DHW boost. Restoring DHW setpoint to 40°C 28/05 12:37:33 - TOP4_Operating_Mode_State: 0 28/05 12:37:23 - POWER: OFF detected [Remote Controller] 28/05 12:37:23 - POWER: Manual OFF detected. (Remote Controller) - Default action used: Unrestricted 28/05 12:37:23 - MQTT Command: SetOperationMode: 0 (GUI) 28/05 12:37:13 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (GUI) 28/05 12:36:29 - MQTT Command: SetForceDHW: 1 28/05 12:36:29 - Scheduler - Force DHW: 1 28/05 12:36:29 - Scheduler: Enable ForceDHW 28/05 12:36:26 - Scheduler: Operation mode already (3)DHW-Only 28/05 12:36:24 - TOP4_Operating_Mode_State: 1 28/05 12:36:24 - Scheduler: Stored next operating mode is set to 3 28/05 12:36:24 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI) 28/05 12:36:23 - Scheduler - Power: 1 28/05 12:36:22 - MQTT Command: SetOperationMode: 1 28/05 12:36:22 - MQTT Command: SetDHWTemp: 74 28/05 12:36:22 - DHW Boost: Current DHW temperature: 43°C. Manually started DHW cycle to boost temperature to (74°C) 28/05 12:36:13 - TOP4_Operating_Mode_State: 3 28/05 12:36:08 - MQTT Command: SetOperationMode: 3 (rtc automation: on/off) 28/05 12:20:03 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc automation: on/off) 28/05 12:20:03 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (Room temp: 20.5°C) 28/05 12:19:53 - TOP4_Operating_Mode_State: 0 28/05 12:19:43 - MQTT Command: SetOperationMode: 0 28/05 12:19:42 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 0 28/05 12:18:42 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 42°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 1 minute.
Overigens zie ik dat hij daarna weer uit zichzelf naar DHW-only gaat. En staat een aantal keer “mode undefined” . Ben zelf ook wat door de code aan het lezen, maar mijn skills zijn nog niet ver genoeg om te tracen wat er nu precies gebeurd.
Aangezien ik verwacht dat jou update 25.01 geen invloed op bovenstaande heeft, had ik de flow nog niet ge-update.
[Afbeelding]
Maar, ik heb het probleem gevonden denk ik, dankzij je log en verhaal. Thanks.
Kun je de code volledig vervangen in de volgende node?
tab: [WP Managers]
node name: [Operating Mode Manager]
node id: [adfcd4f481333501]
code below.
Ik ben benieuwd.code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 var msg99 = {}; if (msg.topic == 'Start_DHW_Run_SP2' && msg.payload == 1) { var TOP4_Operating_Mode_State = global.get('TOP4_Operating_Mode_State', "file"); if (TOP4_Operating_Mode_State != 3) { if (TOP4_Operating_Mode_State == 7) { TOP4_Operating_Mode_State = 2; } // convert OM 7 > 2 if (TOP4_Operating_Mode_State == 8) { TOP4_Operating_Mode_State = 6; } // convert OM 8 > 6 let msg1={}; msg1.payload = 3; msg99.payload = "Operating mode changed to (3)DHW-Only"; msg99.topic = 'DHW Boost'; var F_stored_next_operating_mode = global.get('F_stored_next_operating_mode', "file"); if (F_stored_next_operating_mode === undefined) { global.set('F_stored_next_operating_mode', TOP4_Operating_Mode_State, "file"); } return [msg1, msg99] } return null; } if (msg.topic == 'Start_DHW_Run_SP2' && msg.payload == 0) { var msg1 = {}; // new OM msg99.topic = 'DHW Boost'; var TOP4_Operating_Mode_State = global.get('TOP4_Operating_Mode_State', "file"); var F_stored_next_operating_mode = global.get('F_stored_next_operating_mode', "file"); if (F_stored_next_operating_mode === undefined) { msg99.payload = 'No stored operating mode found. Not changing Operating Mode.'; return [null, msg99] } if (F_stored_next_operating_mode != TOP4_Operating_Mode_State) { msg1.payload = F_stored_next_operating_mode; var OM_name; // empty variable if (F_stored_next_operating_mode == 0) { OM_name = '(0) Heat-Only'; } if (F_stored_next_operating_mode == 1) { OM_name = '(1) Cool-Only'; } if (F_stored_next_operating_mode == 2) { OM_name = '(2) Auto'; } if (F_stored_next_operating_mode == 4) { OM_name = '(4) Heat+DHW'; } if (F_stored_next_operating_mode == 5) { OM_name = '(5) Cool+DHW'; } if (F_stored_next_operating_mode == 6) { OM_name = '(6) Auto+DHW'; } msg99.payload = "Operating mode changed to " + OM_name; global.set('F_stored_next_operating_mode', undefined, "file"); return [msg1, msg99] } return null; } if (msg.topic == 'External') { var OM_name; if (msg.payload == 0) { OM_name = '(0) Heat-Only'; } if (msg.payload == 1) { OM_name = '(1) Cool-Only'; } if (msg.payload == 2) { OM_name = '(2) Auto'; } if (msg.payload == 3) { OM_name = '(3) DHW-Only'; } if (msg.payload == 4) { OM_name = '(4) Heat+DHW'; } if (msg.payload == 5) { OM_name = '(5) Cool-DHW'; } if (msg.payload == 6) { OM_name = '(6) Auto+DHW'; } msg99.topic = 'External'; msg99.payload = "Operating mode changed to " + OM_name; return [msg, msg99]; } var TOP4_Operating_Mode_State = global.get('TOP4_Operating_Mode_State', "file"); if (msg.topic == 'Solar2DHW' && TOP4_Operating_Mode_State != msg.payload) { return msg; } if (TOP4_Operating_Mode_State != msg.payload) { return msg; } // Operating mode (0=Heat only, 1=Cool only, 2=Auto(Heat), 3=DHW only, 4=Heat+DHW, 5=Cool+DHW, 6=Auto(Heat)+DHW, 7=Auto(Cool), 8=Auto(Cool)+DHW) // Operating mode (0=Heat only, 1=Cool only, 2=Auto, 3=DHW only, 4=Heat+DHW, 5=Cool+DHW, 6=Auto+DHW
Je ziet eigenlijk dat de logica zijn werk doet. In beide gevallen zet hij de pomp op DHW-Only.boredgeestje schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 08:25:
Afgelopen weken een aantal keer gehad dat de auto-start DHW-run niet goed start. Daarom afgelopen woensdag naar de laatste flow versie geupdate. Vannacht weer voorgevallen, zie log met timestamp 04:03:13:
[Afbeelding]
Na het MQTT commando zie ik geen vervolg.
Ter vergelijk het log van gisteren, waar de run wel goed startte. Zie timestamp 14:24:24:
[Afbeelding]
Hier zie ik wel een vervolg.
Enig idee wat de oorzaak kan zijn?
De ene situatie, daar start de pomp wel, de andere niet. De commando's zijn gelijk zo te zien.
Er is niks dat de node red flow doet of moet doen dat niet goed gaat. Het lijkt mij het meest waarschijnlijk dat de instellingen van de pomp zo zijn dat de interne logica het daadwerkelijk uitvoeren van de DHW run verhinderen.
Zaken die dit beïnvloeden zijn DHW delta's, het setpoint zelf. Ik zie in je log ook dat je wat aan hebt aangepast. naar -8 gezet.
De 30e stond de DHW delta ergens anders op dan op de 31e. Dat kan het verschil maken.
Dus ik denk dat je het hier in moet zoeken.
This post was created with 100% recycled electrons
Ik weet het niet exact. Misschien dat iemand het hier zo kan vertellen
[ Voor 6% gewijzigd door edterbak op 31-05-2025 22:58 ]
Dit is een goed nieuws plaatjeedterbak schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 19:37:
[...]
Is alles goed? ik haal niet uit je post of er een issue is of dat dit goed-nieuws-plaatjes delen is.
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Update naar flow 25.01edterbak schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 20:12:
[...]
Je hoeft de pomp niet op DHW te zetten voordat je op de knop BOOST NOW drukt. Het hele idee is dat het simpel wordt, dus 1 knop regelt alles.
Maar, ik heb het probleem gevonden denk ik, dankzij je log en verhaal. Thanks.
Kun je de code volledig vervangen in de volgende node?
tab: [WP Managers]
node name: [Operating Mode Manager]
node id: [adfcd4f481333501]
code below.
[...]
Ik ben benieuwd.
de node [Operating Mode Manager] aangepast zoals je aangaf.
Probleem met schakelen naar Cool modus is verdwenen . Top! De "return null", was dat de boosdoener ?
Wel direct een volgende vraag. Stel, je zet je "Boost dhw now temp" op 74. Door deze toggle te gebruiken laat je een dhw run beginnen. Ik zie nu al herhaaldelijk dat de compressor, logischerwijs, op een Ta van 57 afslaat. Alleen de backup element komt er dan niet in. Klopt mijn waarneming en is bekend waarom ? Is dit iets vanuit de flow, of de manier waarop de wp werkt ? ik zou vermoeden dat de warmtepomp zelf allen verder gaat opwarmen met het backup element als sterilisatie aan staat.
Oftewel, je kan een waarde van 75 invullen, maar lukt dat ook ?
p.s . mijn vrouw duikt net onder de douche en vernageld daar mee weer de huidige test run.
p.s.2 heb het eerder gepost, maar is het een bewuste keuze om Final water temperature naar boven af te ronden ? In de laatste flows verander ik persoonlijk regel 111 in "wp control- calculate new sp" in een //comment, zodat er per 0,5 graad wordt afgerond wat voor mij iig meer intuïtief is.
Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 8000wp | PHEV
Ik heb ongeveer dezelfde constatering, mijn Pana gaat ook uit nog ruim voordat de 75 graden is bereikt. Het lijkt interne logica te zijn. Heb een aantal keren geprobeerd om (bij negatieve energieprijzen) zoveel mogelijk warmte in het boilervat te krijgen, maar dat lukt tot op heden inderdaad alleen met sterilisatie.ercolano schreef op maandag 2 juni 2025 @ 22:20:
[...]
Update naar flow 25.01
de node [Operating Mode Manager] aangepast zoals je aangaf.
Probleem met schakelen naar Cool modus is verdwenen . Top! De "return null", was dat de boosdoener ?
Wel direct een volgende vraag. Stel, je zet je "Boost dhw now temp" op 74. Door deze toggle te gebruiken laat je een dhw run beginnen. Ik zie nu al herhaaldelijk dat de compressor, logischerwijs, op een Ta van 57 afslaat. Alleen de backup element komt er dan niet in. Klopt mijn waarneming en is bekend waarom ? Is dit iets vanuit de flow, of de manier waarop de wp werkt ? ik zou vermoeden dat de warmtepomp zelf allen verder gaat opwarmen met het backup element als sterilisatie aan staat.
Oftewel, je kan een waarde van 75 invullen, maar lukt dat ook ?
p.s . mijn vrouw duikt net onder de douche en vernageld daar mee weer de huidige test run.
p.s.2 heb het eerder gepost, maar is het een bewuste keuze om Final water temperature naar boven af te ronden ? In de laatste flows verander ik persoonlijk regel 111 in "wp control- calculate new sp" in een //comment, zodat er per 0,5 graad wordt afgerond wat voor mij iig meer intuïtief is.
Ik heb een kunststof tank. Voor mij is 65C de max. Ik heb dit nog nooit ervaren ook.
Kijk even in het log ook of je ziet dat er zonder mqtt command de pomp er mee stopt. Of wel na een commando.
Kan ook best zijn dat de heater stop delta een rol speelt. Maar, giswerk van mij