Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen

Pagina: 1 ... 115 ... 118 Laatste
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22-04 20:47
True... True

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
blb4 schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 17:00:
[...]

Of standaard met OM 0 werken.....
op welke operating mode doel je die ik dien uit te zetten @blb4 ?

het verhaal van Ed snap ik, maar je OM=0 niet 8)7

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 10:28
hemertje schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 22:43:
[...]


op welke operating mode doel je die ik dien uit te zetten @blb4 ?

het verhaal van Ed snap ik, maar je OM=0 niet 8)7
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L3kqZwmA0mbYqg7XQLIJJrHOGEs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Gpeajy10jfYWD1KACU28Ke0X.png?f=fotoalbum_large

Panasonic J 7kW WP met boiler & HeishaMon/NR, 6022 Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84 kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
die gebruik ik toch in de Schedules?

[Afbeelding]

maar de DHW run wordt door de Pana kabouters van de DHW delta van -12 gedomineerd begrijp ik ondanks de NR instellingen?

of praten we nu compleet naast elkaar heen?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 10:28
hemertje schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 23:02:
die gebruik ik toch in de Schedules?

[Afbeelding]

maar de DHW run wordt door de Pana kabouters van de DHW delta van -12 gedomineerd begrijp ik ondanks de NR instellingen?

of praten we nu compleet naast elkaar heen?
Als OM op 0 staat gaat de WP zelfstandig nooit DHW produceren, ook niet als DHWtemp < DHWsetpoint + DHWdelta.

Met jou schedules gaat op de dagen die je hebt geselecteerd altijd DIRECT om 00:00u en om 12:00u een DHW run van start. Dat lijkt mij nogal overdreven.

[ Voor 11% gewijzigd door blb4 op 18-03-2025 23:09 ]

Panasonic J 7kW WP met boiler & HeishaMon/NR, 6022 Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84 kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22-04 20:47
Je default Operating Mode op HEAT only zetten (0).

Daarnaast de DHW modus er bij zetten naar je behoefte.

De functie AutoStartDHW die vangt als failsafe de te lage DHW waarden op.

Verder kun je naar eigen keuze:
De functie solar2DHW aan zet om warm water te maken.
De Scheduler kun je op de door jouw gekozen gunstige tijd een DHW cyclus laten starten. Dit doe je door een uur of twee uur lang OM HEAT+DHW mode te zetten bijvoorbeeld.

Dit is een beetje mijn beleid en hoe het wel aardig werkt bij mij.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22-04 20:47
hemertje schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 10:55:
[...]


ik heb het idee Ed dat de DHW en de Solar2DHW niet loopt zoals die zou moeten lopen

vanmorgen is er door 2 personen gedoucht en dus is de Auto DHW gaan draaien
echter niet tot de ingestelde DHW Setpoint van 52GrC maar tot 47GrC, zie de Pana statistieken

de Solar2DHW is inmiddels actief want er wordt meer dan 3kW aan zonnestroom aan het net teruggeleverd
toch draait de compressor niet of stijgt de temperatuur in het boilervat?
sterker nog, volgens de Pana statistieken draait de compressor vanaf 10:00u niet meer!?


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]


[...]
Volgens mij heeft de Solar2DHW functie nooit goed gewerkt.
De 3-way valve heeft nooit op DHW stand gestaan zie ik in je log.

Ik ga eens even kijken of dat logisch is wat ik bij je zie.

----------------- edit -----------------

Ik snap hem al.
Je had in de ochtend een DHW run gedaan omdat iemand gedoucht had waarschijnlijk.
Je water was nog ~42 graden.

Vervolgens komt de trigger van Solar2DHW,
Die zet de operating mode naar 4 (DHW+HEAT).
Doordat de tempreatuur van de tank hoog genoeg is nog, (die -12C), triggert hij intern niet dat de DHW run gestart moet worden.

Het gevolg is dat hij vrolijk HEAT blijft uitvoeren.


Ik ga even denken over hoe ik dit het beste kan aanpakken.

Is het een optie om een extra toggle op de Solar2DHW pagina te zetten, met "Force DHW" ?
Als deze uit is, zoals je nu bij jou ziet. Dan kiest de pomp zelf of ie de dhw run uitvoert.
Als deze aan is, dan staat eigenlijk ForceDHW toggle ook aan. en dan voert hij altijd de dhw run uit.

[ Voor 19% gewijzigd door edterbak op 18-03-2025 23:28 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
blb4 schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 23:06:
[...]

Als OM op 0 staat gaat de WP zelfstandig nooit DHW produceren, ook niet als DHWtemp < DHWsetpoint + DHWdelta.

Met jou schedules gaat op de dagen die je hebt geselecteerd altijd DIRECT om 00:00u en om 12:00u een DHW run van start. Dat lijkt mij nogal overdreven.
zeker wel, dat probeer ik hier al een tijdje aan te geven?

volgens mijn Schedules draai ik HEAT=0 tussen 17:00 en 00:00u?
dan zou er dus geen SWW door de DHW run gemaakt mogen worden volgens jou beredenering?

wat gebeurt er dan in deze grafiek om 19:00uur?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1ieHttZKniNSJGf7eqH9FRaVLU0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bZZ1epwPNMdbUI3HvxB21d9w.png?f=fotoalbum_large

of ik snap de hele werking van NR nog seetds niet?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
blb4 schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 23:06:
[...]

Als OM op 0 staat gaat de WP zelfstandig nooit DHW produceren, ook niet als DHWtemp < DHWsetpoint + DHWdelta.

Met jou schedules gaat op de dagen die je hebt geselecteerd altijd DIRECT om 00:00u en om 12:00u een DHW run van start. Dat lijkt mij nogal overdreven.
zoals ik de Schedules lees kijkt NR tussen 00:00 en 06:00 of dat een DHW run nodig is al gelang naar de temperatuur van het SWW water dit doet NR ook tussen 12:00 en 17:00?

daarnaast draait Solar2DHW die kijkt continu of er meer dan 3kW aan zonnestroom wordt terug geleverd, indien ja dan gaat deze altijd SWW maken

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wumpe
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 07:45
edterbak schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 21:32:
Update v24.12
Update 24.13 is aanstaande.

Changelog:
- Improved SoftStart function - clearer logging
- Improved NightReduction function. Fixed it
- Improved Home screen. Added Internal/External heater
- Improved Home screen. Now auto-hides fan2 and external heater automatically within 5 minutes.
- Improved HELP sections on graphs page.
- Improved Charts in general. Renamed labels from Dutch to English (Tr/Ta to T(inlet) / T(outlet) etc)
- Improved Charts in Efficiency - Energy (W), to include heater (internal) and optionally External


@Nnoitra Graag kijken en testen of voor jou het uitblijven van MQTT commands nog aanwezig is.
@wumpe Please check if this version fixes the things you noticed regarding NightReduction.

Graag goed testen allemaal of dit een stable release kan worden binnenkort. :)
@edterbak good morning, i have yesterday updatet to v24.13 it looks good and I will continue to watch it :)

thx d:)b

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22-04 20:47
wumpe schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 08:15:
[...]


@edterbak good morning, i have yesterday updatet to v24.13 it looks good and I will continue to watch it :)

thx d:)b
Thank you !! :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22-04 20:47
hemertje schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 08:00:
[...]


zoals ik de Schedules lees kijkt NR tussen 00:00 en 06:00 of dat een DHW run nodig is al gelang naar de temperatuur van het SWW water dit doet NR ook tussen 12:00 en 17:00?

daarnaast draait Solar2DHW die kijkt continu of er meer dan 3kW aan zonnestroom wordt terug geleverd, indien ja dan gaat deze altijd SWW maken
Volgens mij zeg je het helemaal correct :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 18:00

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

24.12 is nog geen onverdeeld succes.

Warmtepomp stond uit vanmorgen:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
Flow version

24.12 (stable beta)

19/03 08:47:43 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
19/03 08:47:34 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (35Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 1/5)
19/03 08:47:23 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 27 °C. Calculated new setpoint: 25 °C
19/03 08:47:23 - Function SoftStart: Correction: -5 > -7 °C - (EVALUATING) Freq: 35Hz
19/03 08:44:33 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
19/03 08:44:33 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 20 °C. Calculated new setpoint: 27 °C
19/03 08:44:33 - Function SoftStart: Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz
19/03 08:44:33 - Compressor: running
19/03 08:44:33 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 159 (50%) (HEAT)
19/03 08:41:16 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI)
19/03 08:41:11 - Function - WAR: 1
19/03 08:33:03 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 25.8 °C
19/03 08:20:24 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 20 °C. Calculated new setpoint: 32 °C
19/03 08:20:24 - Function WAR: Setpoint change: From 26.1 to 26 °C
19/03 08:11:03 - Function WAR: Setpoint change: From 26.2 to 26.1 °C
19/03 08:01:43 - Function WAR: Setpoint change: From 26.3 to 26.2 °C
19/03 07:50:24 - Function WAR: Setpoint change: From 26.5 to 26.3 °C
19/03 07:30:43 - Function WAR: Setpoint change: From 26.6 to 26.5 °C
19/03 07:05:24 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 20 °C. Calculated new setpoint: 33 °C
19/03 07:05:24 - Function RTC: Correction change: From 4 to 6 °C (Room actual: 19.1 °C)
19/03 07:02:43 - Function WAR: Setpoint change: From 26.7 to 26.6 °C
19/03 06:15:24 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 20 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
19/03 06:15:24 - Function RTC: Correction change: From 2 to 4 °C (Room actual: 19.2 °C)
19/03 06:00:28 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (Scheduler)
19/03 06:00:28 - Scheduler - Set QuietMode: 0
19/03 05:35:24 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 20 °C. Calculated new setpoint: 29 °C
19/03 05:35:24 - Function RTC: Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 19.3 °C)
19/03 05:13:02 - Function WAR: Setpoint change: From 26.6 to 26.7 °C
19/03 05:00:24 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 20 °C. Calculated new setpoint: 28 °C
19/03 05:00:24 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19.4 °C)
19/03 04:50:24 - Function WAR: Setpoint change: From 26.5 to 26.6 °C
19/03 04:32:22 - Function WAR: Setpoint change: From 26.4 to 26.5 °C
19/03 04:20:24 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 20 °C. Calculated new setpoint: 27 °C
19/03 04:20:24 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 19.5 °C)
19/03 04:13:32 - Function WAR: Setpoint change: From 26.3 to 26.4 °C
19/03 04:00:00 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 20 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
19/03 04:00:00 - Function RTC: Correction change: From -5 to -1 °C (Room actual: 19.6 °C)
19/03 04:00:00 - RTC: Room setpoint changed to: 19.5 °C
19/03 03:51:42 - Function WAR: Setpoint change: From 26.2 to 26.3 °C
19/03 03:42:12 - Function WAR: Setpoint change: From 26.1 to 26.2 °C
19/03 03:10:51 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 20 °C. Calculated new setpoint: 22 °C
19/03 03:10:51 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 26.1 °C
19/03 02:50:24 - Function WAR: Setpoint change: From 25.9 to 26 °C
19/03 02:20:24 - Function WAR: Setpoint change: From 25.8 to 25.9 °C
19/03 01:50:24 - Function WAR: Setpoint change: From 25.7 to 25.8 °C
19/03 01:43:01 - Function WAR: Setpoint change: From 25.6 to 25.7 °C
19/03 01:20:24 - Function WAR: Setpoint change: From 25.5 to 25.6 °C
19/03 01:02:21 - Function WAR: Setpoint change: From 25.4 to 25.5 °C
19/03 00:31:00 - Function WAR: Setpoint change: From 25.3 to 25.4 °C
19/03 00:00:00 - Function Solar: New day; Reset Solar function. DHW SP = 48
19/03 00:00:00 - SYSTEM: Total amount of offline messages today: 1
------------------------------------------------------------------------------------------------
18/03 23:50:24 - Function WAR: Setpoint change: From 25.2 to 25.3 °C
18/03 23:30:27 - MQTT Command: SetQuietMode: 1 (Scheduler)
18/03 23:30:27 - Function WAR: Setpoint change: From 25.1 to 25.2 °C
18/03 23:30:27 - Scheduler - Set QuietMode: 1
18/03 23:20:24 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 20 °C. Calculated new setpoint: 21 °C
18/03 23:20:24 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 25.1 °C
18/03 22:40:24 - Function WAR: Setpoint change: From 24.9 to 25 °C
18/03 22:00:30 - Function WAR: Setpoint change: From 24.8 to 24.9 °C
18/03 21:41:39 - Function WAR: Setpoint change: From 24.7 to 24.8 °C
18/03 21:13:29 - Function WAR: Setpoint change: From 24.6 to 24.7 °C
18/03 21:00:00 - RTC: Room setpoint changed to: 19.3 °C
18/03 20:51:29 - Function WAR: Setpoint change: From 24.5 to 24.6 °C
18/03 20:32:39 - Function WAR: Setpoint change: From 24.4 to 24.5 °C
18/03 20:23:19 - Function WAR: Setpoint change: From 24.2 to 24.4 °C
18/03 19:45:39 - Function WAR: Setpoint change: From 24.1 to 24.2 °C
18/03 19:35:23 - Function WAR: Setpoint change: From 24 to 24.1 °C
18/03 19:35:23 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND and used
18/03 19:30:33 - Function - RTC: 1
18/03 19:30:28 - SYSTEM: MQTT Broker: Node Red MQTT node connected
18/03 19:30:28 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
18/03 19:30:26 - Function - SoftStart: 1
18/03 19:30:25 - SYSTEM: Persistent storage: OK
18/03 19:30:25 - Function - Solar: 1
18/03 19:30:24 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: UNRESTRICTED
18/03 19:30:24 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
18/03 19:30:24 - Function NightReduction: 0
18/03 19:30:24 - Function SoftStart: SoftStart function end
18/03 19:30:24 - Compressor: stopped
18/03 19:30:24 - Function WAR: Setpoint change: From 28 to 24 °C
18/03 19:30:24 - POWER: Manual OFF detected. (Remote Controller) - Default action used: Unrestricted
18/03 19:30:24 - SYSTEM: WAR settings OK
18/03 19:30:24 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature
18/03 19:30:24 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is set to controle water temperature
18/03 19:30:24 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
18/03 19:30:24 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
18/03 19:30:24 - TOP2_Force_DHW_State: 0
18/03 19:30:25 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
18/03 19:30:24 - SYSTEM: Start--------------------


Na meerdere triggers (thermostaat temperatuur, hogere setpoint).

Handmatig aanzetten en het werkt wel naar wens.

[ Voor 31% gewijzigd door MikeyMan op 19-03-2025 08:50 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22-04 20:47
@MikeyMan
Ik zit te kijken naar je log. Hoe wilde je de pomp aan zetten?
Is er een schedule?
RTC automation?

In het log zie ik namelijk geen enkele poging om de pomp aan te zetten. Hoe heb je dit geregeld?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 18:00

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 10:43:
@MikeyMan
Ik zit te kijken naar je log. Hoe wilde je de pomp aan zetten?
Is er een schedule?
RTC automation?

In het log zie ik namelijk geen enkele poging om de pomp aan te zetten. Hoe heb je dit geregeld?
Via schedule inderdaad. En tevens rtc.
Rtc had gisterenmiddag de wp uit gezet.
Rtc

[ Voor 5% gewijzigd door MikeyMan op 19-03-2025 10:56 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22-04 20:47
MikeyMan schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 10:55:
[...]


Via schedule inderdaad. En tevens rtc.
Rtc had gisterenmiddag de wp uit gezet.
Rtc
Maar via Schedule? Ik zie helemaal niks in het log (na flow start/update) dat een schedule is gestart... ?

Ok, de volgorde was dus
1 - RTC automation zet pomp uit
2 - MikeyMan voert een update uit
3 - De pomp gaat niet meer aan

Klopt dit? If so, dan snap ik de reden wel.

[ Voor 12% gewijzigd door edterbak op 19-03-2025 11:07 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
hoe simpel kan het zijn :)
duidelijk nu

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 18:00

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 11:06:
[...]


Maar via Schedule? Ik zie helemaal niks in het log (na flow start/update) dat een schedule is gestart... ?

Ok, de volgorde was dus
1 - RTC automation zet pomp uit
2 - MikeyMan voert een update uit
3 - De pomp gaat niet meer aan

Klopt dit? If so, dan snap ik de reden wel.
Zoiets... Docker herstart.

Schedule als volgt:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
-------------------------------------------------------------------------------------------------
RTC will switch heatpump off at 20.5°C (now 19.43°C) (power is on)
RTC Room setpoint 19.5°C
F_RTC.z1.incremental_setpoints_state: 0
F_RTC.automation_OM_state: 0 (RTC allow change OM is disabled)
F_RTC.automation_power_state: 1 (Function RTC turn heat on/off is enabled)
F_RTC.z1.state: 1 (Function RTC is enabled)
F_RTC.automation_active: 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Schedule_1 Allow DHW, Select,Tuesday,Thursday,Saturday,Sunday, 14:00, OperationMode4 (override)
Schedule_2 Stop DHW, Select,Tuesday,Thursday,Saturday,Sunday, 17:00, OperationMode0
Schedule_3 Sterelization, Saturday, 12:00, Sterilization (override)
Schedule_4 Quiet on, Select,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 23:30QM_1
Schedule_5 Quiet off, Select,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 06:00, QM_0
Scheduler: 5 tasks are currently active
F_stored_next_operating_mode: undefined (ok)
F_SOLAR.function_active_state: undefined
solar_block_scheduler: undefined (ok)
----------------------------------------------------------------------

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
edterbak schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 23:19:
[...]

Volgens mij heeft de Solar2DHW functie nooit goed gewerkt.
De 3-way valve heeft nooit op DHW stand gestaan zie ik in je log.

Ik ga eens even kijken of dat logisch is wat ik bij je zie.

----------------- edit -----------------

Ik snap hem al.
Je had in de ochtend een DHW run gedaan omdat iemand gedoucht had waarschijnlijk.
Je water was nog ~42 graden.

Vervolgens komt de trigger van Solar2DHW,
Die zet de operating mode naar 4 (DHW+HEAT).
Doordat de tempreatuur van de tank hoog genoeg is nog, (die -12C), triggert hij intern niet dat de DHW run gestart moet worden.

Het gevolg is dat hij vrolijk HEAT blijft uitvoeren.


Ik ga even denken over hoe ik dit het beste kan aanpakken.

Is het een optie om een extra toggle op de Solar2DHW pagina te zetten, met "Force DHW" ?
Als deze uit is, zoals je nu bij jou ziet. Dan kiest de pomp zelf of ie de dhw run uitvoert.
Als deze aan is, dan staat eigenlijk ForceDHW toggle ook aan. en dan voert hij altijd de dhw run uit.
prima voorstel @edterbak , de ForceDHW toggle toevoegen!
in mijn hoofd zou de Solar2DHW zo al werken, bij voldoende zonnestroom gewoon warmwater gaan maken :)

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22-04 20:47
MikeyMan schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 11:16:
[...]


Zoiets... Docker herstart.

Schedule als volgt:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
-------------------------------------------------------------------------------------------------
RTC will switch heatpump off at 20.5°C (now 19.43°C) (power is on)
RTC Room setpoint 19.5°C
F_RTC.z1.incremental_setpoints_state: 0
F_RTC.automation_OM_state: 0 (RTC allow change OM is disabled)
F_RTC.automation_power_state: 1 (Function RTC turn heat on/off is enabled)
F_RTC.z1.state: 1 (Function RTC is enabled)
F_RTC.automation_active: 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Schedule_1 Allow DHW, Select,Tuesday,Thursday,Saturday,Sunday, 14:00, OperationMode4 (override)
Schedule_2 Stop DHW, Select,Tuesday,Thursday,Saturday,Sunday, 17:00, OperationMode0
Schedule_3 Sterelization, Saturday, 12:00, Sterilization (override)
Schedule_4 Quiet on, Select,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 23:30QM_1
Schedule_5 Quiet off, Select,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 06:00, QM_0
Scheduler: 5 tasks are currently active
F_stored_next_operating_mode: undefined (ok)
F_SOLAR.function_active_state: undefined
solar_block_scheduler: undefined (ok)
----------------------------------------------------------------------
Ah, je probeert via quiet Mode off, de pomp aan te zetten met 'power on' toggle.. ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
hemertje schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 07:54:
[...]

wat gebeurt er dan in deze grafiek om 19:00uur?

[Afbeelding]
Even gefocust op de Pana statistieken
Om 19:00u duikt de temperatuur van het boilervat naar 39GrC, dat is -13 tov de DHW Setpoint van 52GrC
En dus wordt vanuit DHW delta de DHW run gestart

@edterbak
is het mogelijk om in 1 Schedule regel meerdere Actions toe te voegen?

dus bij de trigger HEAT gelijktijdig het DHW setpoint verlagen zoals @boredgeestje een pagina eerder voorsteld

en vervolgens bij de trigger HEAT+DHW het DHW setpoint weer verhogen naar de 'normale' situatie?

op deze manier kan je zelf sturen op wanneer de DHW uitgevoerd wordt, met voorkeur tijdens de goedkope/duurzame uren van de dag

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 18:00

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 11:23:
[...]


Ah, je probeert via quiet Mode off, de pomp aan te zetten met 'power on' toggle.. ?
Nee hij zou altijd aan moeten staan. (HEAT)
Op gezette tijden dhw erbij (HEAT+DHW)

Tenzij uitgezet door RTC.

Quiet staat er m.i. los van.

Maar dan lijkt het issue te zijn dat een herstart niet robuust is?

[ Voor 8% gewijzigd door MikeyMan op 19-03-2025 11:29 ]


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22-04 20:47
hemertje schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 11:25:
[...]

is het mogelijk om in 1 Schedule regel meerdere Actions toe te voegen?

dus bij de trigger HEAT gelijktijdig het DHW setpoint verlagen zoals @boredgeestje een pagina eerder voorsteld

en vervolgens bij de trigger HEAT+DHW het DHW setpoint weer verhogen naar de 'normale' situatie?

op deze manier kan je zelf sturen op wanneer de DHW uitgevoerd wordt, met voorkeur tijdens de goedkope/duurzame uren van de dag
Theoretisch kan ik een if include(...) gebruiken om te kijken of een specifieke actie voorkomt in de schedules.
Maar dit is een major rewrite
Ook heeft dit implicaties op de logica welke nu aanwezig is achter de schedules.
Er zitten op strategische plekken delays om te zorgen dat bij het uitvoeren van een scheduled actie, stappen 1, 2, 2 op de juiste manier achter elkaar uitgevoerd wordt. Alle commando's in 1x werkt niet.
Dit werkt prima nu en is overzichtelijk.
Als ik dit zou willen ombouwen naar meerdere acties mogelijk, dan wordt dit wel heel complex, zo niet onmogelijk, om goed en altijd werkend te doen.

Maar los daarvan.
Wat is de toegevoegde waarde van zo veel werk. meerdere acties per schedule?
Nu kun je het ook, maar in een regeltje extra in de schedule.
Met mijn huidige beeld van effort/baten hier over, zie ik dit niet gebeuren.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 18:00

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@edterbak eens... Wordt wel erg complex zo.

Externe trigger op basis van stroomkosten lijkt me dan nuttiger en minder inbreken op alle huidige werkingen.

@hemertje ik kan alleen maar aanraden om niet teveel in een keer te willen doen en te gaan wennen aan de aansturing. Er zit al enorm veel logica in, die vaak ook op elkaar inwerkt. Duurt even voordat dat geoptimaliseerd is.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22-04 20:47
MikeyMan schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 11:28:
[...]

Maar dan lijkt het issue te zijn dat een herstart niet robuust is?
Exact,
Als RTC automation de pomp uit zet, dan zet hij een vlaggetje in geheugen.
Dit staat niet in 'file' weggeschreven. Dit had ik bewust gedaan, omdat je bij herstart van de flow eigenlijk niks weet over de werkelijke status.

Staat de pomp uit ivm onderhoud (en dat daarom ook de flow uit stond)
Is de flow slechts geupdate en is de flow slechts herstart.
Alle theoretische scenario's er tussen zijn ook mogelijk.

Dat was destijds de reden.

Gevolg inderdaad nu wat je merkt is dat de herstarte flow zich niet bewust is van het gegeven dat de vorige versie van de flow de pomp via RTC automation uit had gezet. Dus zet hij hem ook niet meer aan.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 10:28
edterbak schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 08:26:
[...]

Volgens mij zeg je het helemaal correct :)
mi hebben jullie het hier mis. De WP gaat direct DHW produceren bij het omschakelen van OM naar een OM waarin DHW zit (dus OM 3,4,5 of 6) als op dat moment DHWtemp < DHWsetpoint is. er wordt dan dus geen rekening gehouden met DHWdelta.

Dus met de schedules van @hemertje gaar er on 00:00u en om 12:00u waarschijnlijk altijd direct een DHW run los.

Panasonic J 7kW WP met boiler & HeishaMon/NR, 6022 Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84 kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 18:00

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 11:39:
[...]


Exact,
Als RTC automation de pomp uit zet, dan zet hij een vlaggetje in geheugen.
Dit staat niet in 'file' weggeschreven. Dit had ik bewust gedaan, omdat je bij herstart van de flow eigenlijk niks weet over de werkelijke status.

Staat de pomp uit ivm onderhoud (en dat daarom ook de flow uit stond)
Is de flow slechts geupdate en is de flow slechts herstart.
Alle theoretische scenario's er tussen zijn ook mogelijk.

Dat was destijds de reden.

Gevolg inderdaad nu wat je merkt is dat de herstarte flow zich niet bewust is van het gegeven dat de vorige versie van de flow de pomp via RTC automation uit had gezet. Dus zet hij hem ook niet meer aan.
Lijkt me wel iets om te tackelen toch?

Tegen de tijd dat je er -zoals in dit geval- achter komt dat het koud is duurt het een baard voor het weer warm is.

Suggestie zou kunnen zijn om een default mode at restart te zetten?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22-04 20:47
@blb4
Oke, dus bij het schakelen van mode wordt ALTIJD een DHW cyclus gestart.
Ik dacht (onterecht wellicht) dat hij slechts zou 'kijken' of het nodig is. Maar je zegt dat hij hem dus ook helemaal doortrekt naar het setpoint..
right?

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 18:00

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@blb4 correct, dat is de standaard werking vanuit de warmtepomp logica zelf. Die is niet te onderdrukken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
edterbak schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 11:34:
[...]

Nu kun je het ook, maar in een regeltje extra in de schedule.
Daar zat ik net idd ook aan te denken toen ik bovenstaande al getypt had

(y)

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22-04 20:47
MikeyMan schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 11:43:
[...]


Suggestie zou kunnen zijn om een default mode at restart te zetten?
Hier krijg ik wel de kriebels van zelf. (zal persoonlijk zijn)
Wat als ik onderhoud aan het uitvoeren ben, de pomp uit heb gezet via groepenkast.
Vervolgens kan de pomp weer op spanning zonder dat hij aan staat.
Als iemand dan met zijn klauwen ergens in zit, en bij het starten van de flow gaat de pomp ineens aan.
Hij gaat dus automatisch aan.

Als ik mijn veiligheids-pet op zet, lijkt mij dit zeer onwenselijk.

Maar, dit is een onderwerp waarin ik zelf vind dat mensen dingen 'bewust' moeten doen. Bewust aan, Bewust uit. .. etc.
Dat is ook maar 1 mening, die van mij.. Misschien dat ik hier een verkeerd beeld heb.

Het nadeel is ook duidelijk.
De pomp bleef uit :X

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 18:00

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Daar valt wat voor te zeggen. Misschien toch in file schrijven dan? Eventueel met een minimale wachttijd?

Binnen vijf minuten weer aan= vorige modus?

Zit ook maar ff wat te brainstormen.

Grootste uitdaging is dat ik niet altijd controle heb over wanneer docker herstart

[ Voor 18% gewijzigd door MikeyMan op 19-03-2025 11:59 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
blb4 schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 11:41:
[...]

mi hebben jullie het hier mis. De WP gaat direct DHW produceren bij het omschakelen van OM naar een OM waarin DHW zit (dus OM 3,4,5 of 6) als op dat moment DHWtemp < DHWsetpoint is. er wordt dan dus geen rekening gehouden met DHWdelta.

Dus met de schedules van @hemertje gaar er on 00:00u en om 12:00u waarschijnlijk altijd direct een DHW run los.
vanuit mijn Schedules zou de Pana dus om 00:00 en 12:00 ALTIJD DHW moeten gaan maken?

terwijl ik in de Pana statistieken zie dat het SWW gewoon afkoelt ipv direct op deze tijdstippen weer verwarmt wordt?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1ieHttZKniNSJGf7eqH9FRaVLU0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bZZ1epwPNMdbUI3HvxB21d9w.png?f=fotoalbum_large

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
edterbak schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 11:34:
[...]
Nu kun je het ook, maar in een regeltje extra in de schedule.
Met mijn huidige beeld van effort/baten hier over, zie ik dit niet gebeuren.
kan je het laagste DHW Setpoint in NR naar beneden to aanpassen?

het laatste DHW setpoint is nu 42°C via de Schedules zie ik
deze ook de mogelijkheid geven voor verlagen naar bv 20°C zoals mogelijk is voor Auto start DHW instellingen van 10°C tot 75 °C ?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 10:28
edterbak schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 11:43:
@blb4
Oke, dus bij het schakelen van mode wordt ALTIJD een DHW cyclus gestart.
Ik dacht (onterecht wellicht) dat hij slechts zou 'kijken' of het nodig is. Maar je zegt dat hij hem dus ook helemaal doortrekt naar het setpoint..
right?
BIJNA altijd, de DHWtemp moet wel (minimaal 1 graad) onder DHWtarget zitten. Hij gaat dan gewoon een DHW run doen waarbij aan 't einde - zoal bij mij gewoonlijk - DHWtemp = DHWtarget + 1.

Panasonic J 7kW WP met boiler & HeishaMon/NR, 6022 Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84 kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 10:28
MikeyMan schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 11:43:
@blb4 correct, dat is de standaard werking vanuit de warmtepomp logica zelf. Die is niet te onderdrukken.
Precies!

Panasonic J 7kW WP met boiler & HeishaMon/NR, 6022 Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84 kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 10:28
hemertje schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 11:52:
[...]


vanuit mijn Schedules zou de Pana dus om 00:00 en 12:00 ALTIJD DHW moeten gaan maken?

terwijl ik in de Pana statistieken zie dat het SWW gewoon afkoelt ipv direct op deze tijdstippen weer verwarmt wordt?

[Afbeelding]
Het hangt dus af van de DHWtemp en de DHWtarget op het moment van omschakelen. Volgens mij ben jij ook wat aan 't 'rommelen' met 't DHWsetpoint in relatie met Solar2DHW functie, zoiets kan daar effect op hebben:

stel OM 0, DHWtarget 50, DHWdelta -8 (mijn situatie), DHWtemp 48.

als ik nu omschakel naar OM 4 dan gaat er direct een DHWrun los.
als ik echter eerst DHWtarget verlaag naar 47 graden, dan omschakel naar OM 4 en dan weer DHWtarget verhoog naar 50 dan doet hij geen DHWrun.

Met dank aan de Japanse kabouters :)

@hemertje, kan je in die grafiek de OM en DHWtarget er bij zetten, dan kan je zien wat er exact gaande is.

[ Voor 31% gewijzigd door blb4 op 19-03-2025 12:28 ]

Panasonic J 7kW WP met boiler & HeishaMon/NR, 6022 Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84 kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 10:28
MikeyMan schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 11:43:
[...]


Lijkt me wel iets om te tackelen toch?

Tegen de tijd dat je er -zoals in dit geval- achter komt dat het koud is duurt het een baard voor het weer warm is.

Suggestie zou kunnen zijn om een default mode at restart te zetten?
Zoiets zit ik ook te denken, dat je handmatig na een restart van de node-red flow oid kan aangeven in welke status je wil verder gaan.

Panasonic J 7kW WP met boiler & HeishaMon/NR, 6022 Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84 kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22-04 20:47
@MikeyMan @blb4
Ik kan ook gewoon de NR flow versie checken.
Is de opgeslagen versie niet gelijk aan de huidige, > dan is het een update.
Dan pomp altijd automatisch aan zetten?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
edterbak schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 11:34:
[...]
Nu kun je het ook, maar in een regeltje extra in de schedule.
Bij deze mijn Schedule voorstel, een minuut voor de HEAT+DHW trigger het DHW Setpoint tijdelijk verlagen

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MqcgbXsbpu3zugFbHlXN-t1Wogg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cBesYLAGiWgLmplElemVOb1S.png?f=fotoalbum_large

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 18:00

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 13:11:
@MikeyMan @blb4
Ik kan ook gewoon de NR flow versie checken.
Is de opgeslagen versie niet gelijk aan de huidige, > dan is het een update.
Dan pomp altijd automatisch aan zetten?
In dit geval was het geen update van de flow, maar een herstart van docker die het issue veroorzaakte. ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 10:28
edterbak schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 13:11:
@MikeyMan @blb4
Ik kan ook gewoon de NR flow versie checken.
Is de opgeslagen versie niet gelijk aan de huidige, > dan is het een update.
Dan pomp altijd automatisch aan zetten?
A ja, wat @MikeyMan hierboven zegt, ‘t is niet altijd een update.

Panasonic J 7kW WP met boiler & HeishaMon/NR, 6022 Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84 kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22-04 20:47
hemertje schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 13:18:
[...]


Bij deze mijn Schedule voorstel, een minuut voor de HEAT+DHW trigger het DHW Setpoint tijdelijk verlagen

[Afbeelding]
Zo kan het werken.

Als je regels tekort komt, er is een alternatief voor het instellen van andere room-setpoints. Je gebruikt dan niet het dashboard > Scheduler scherm, maar voert het rechtstreeks in de flow in.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZqD92JATLV5yFXWb-cMlrAimp80=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WkKiav5ceSN8zFeaomCSxZyz.png?f=fotoalbum_large
Je kunt op je WP Personal tabje een INJECT node plaatsen welke op een specifieke tijd je gewenste kamertemperatuur uitstuurt. Deze verbind je dan via een link-out node aan de WP Input tab aan de juiste link-in nodes.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
[
    {
        "id": "6491c119f3b3f762",
        "type": "group",
        "z": "6cd33435dfb2b2bf",
        "name": "Set Room Setpoint",
        "style": {
            "label": true
        },
        "nodes": [
            "b7f73bfb87c771de",
            "3453b3db8efeeeb9",
            "9c5e9ec0db10c17e",
            "87f11a1763321a90",
            "0116bf0f506a2452"
        ],
        "x": 1394,
        "y": 1179,
        "w": 422,
        "h": 202
    },
    {
        "id": "b7f73bfb87c771de",
        "type": "link out",
        "z": "6cd33435dfb2b2bf",
        "g": "6491c119f3b3f762",
        "name": "link out 133",
        "mode": "link",
        "links": [
            "9a106cdefc873348"
        ],
        "x": 1775,
        "y": 1300,
        "wires": []
    },
    {
        "id": "3453b3db8efeeeb9",
        "type": "inject",
        "z": "6cd33435dfb2b2bf",
        "g": "6491c119f3b3f762",
        "name": "",
        "props": [
            {
                "p": "payload"
            }
        ],
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "payload": "20",
        "payloadType": "num",
        "x": 1490,
        "y": 1300,
        "wires": [
            [
                "b7f73bfb87c771de"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "9c5e9ec0db10c17e",
        "type": "inject",
        "z": "6cd33435dfb2b2bf",
        "g": "6491c119f3b3f762",
        "name": "",
        "props": [
            {
                "p": "payload"
            }
        ],
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "payload": "21",
        "payloadType": "num",
        "x": 1490,
        "y": 1260,
        "wires": [
            [
                "b7f73bfb87c771de"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "87f11a1763321a90",
        "type": "inject",
        "z": "6cd33435dfb2b2bf",
        "g": "6491c119f3b3f762",
        "name": "",
        "props": [
            {
                "p": "payload"
            }
        ],
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "payload": "19",
        "payloadType": "num",
        "x": 1490,
        "y": 1340,
        "wires": [
            [
                "b7f73bfb87c771de"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "0116bf0f506a2452",
        "type": "inject",
        "z": "6cd33435dfb2b2bf",
        "g": "6491c119f3b3f762",
        "name": "",
        "props": [
            {
                "p": "payload"
            }
        ],
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "payload": "22",
        "payloadType": "num",
        "x": 1490,
        "y": 1220,
        "wires": [
            [
                "b7f73bfb87c771de"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "a3bad642c09b2889",
        "type": "group",
        "z": "6cd33435dfb2b2bf",
        "name": "Set Operating Mode",
        "style": {
            "label": true
        },
        "nodes": [
            "994b10eed098c9f7",
            "7c338d488dbbede1",
            "302c4409dc2976ed",
            "57698a6f5daa1684",
            "693d37c42b0de287",
            "5ef2a28234f1dbd3",
            "56d7ef944735e02f",
            "87269f72accdc9b9"
        ],
        "x": 1434,
        "y": 1419,
        "w": 382,
        "h": 322
    },
    {
        "id": "994b10eed098c9f7",
        "type": "inject",
        "z": "6cd33435dfb2b2bf",
        "g": "a3bad642c09b2889",
        "name": "",
        "props": [
            {
                "p": "payload"
            }
        ],
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "payload": "0",
        "payloadType": "num",
        "x": 1530,
        "y": 1460,
        "wires": [
            [
                "7c338d488dbbede1"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "7c338d488dbbede1",
        "type": "link out",
        "z": "6cd33435dfb2b2bf",
        "g": "a3bad642c09b2889",
        "name": "link out 134",
        "mode": "link",
        "links": [
            "ed74c1ebbc04bb2b"
        ],
        "x": 1775,
        "y": 1580,
        "wires": []
    },
    {
        "id": "302c4409dc2976ed",
        "type": "inject",
        "z": "6cd33435dfb2b2bf",
        "g": "a3bad642c09b2889",
        "name": "",
        "props": [
            {
                "p": "payload"
            }
        ],
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "payload": "1",
        "payloadType": "num",
        "x": 1530,
        "y": 1500,
        "wires": [
            [
                "7c338d488dbbede1"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "57698a6f5daa1684",
        "type": "inject",
        "z": "6cd33435dfb2b2bf",
        "g": "a3bad642c09b2889",
        "name": "",
        "props": [
            {
                "p": "payload"
            }
        ],
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "payload": "2",
        "payloadType": "num",
        "x": 1530,
        "y": 1540,
        "wires": [
            [
                "7c338d488dbbede1"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "693d37c42b0de287",
        "type": "inject",
        "z": "6cd33435dfb2b2bf",
        "g": "a3bad642c09b2889",
        "name": "",
        "props": [
            {
                "p": "payload"
            }
        ],
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "payload": "3",
        "payloadType": "num",
        "x": 1530,
        "y": 1580,
        "wires": [
            [
                "7c338d488dbbede1"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "5ef2a28234f1dbd3",
        "type": "inject",
        "z": "6cd33435dfb2b2bf",
        "g": "a3bad642c09b2889",
        "name": "",
        "props": [
            {
                "p": "payload"
            }
        ],
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "payload": "4",
        "payloadType": "num",
        "x": 1530,
        "y": 1620,
        "wires": [
            [
                "7c338d488dbbede1"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "56d7ef944735e02f",
        "type": "inject",
        "z": "6cd33435dfb2b2bf",
        "g": "a3bad642c09b2889",
        "name": "",
        "props": [
            {
                "p": "payload"
            }
        ],
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "payload": "5",
        "payloadType": "num",
        "x": 1530,
        "y": 1660,
        "wires": [
            [
                "7c338d488dbbede1"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "87269f72accdc9b9",
        "type": "inject",
        "z": "6cd33435dfb2b2bf",
        "g": "a3bad642c09b2889",
        "name": "",
        "props": [
            {
                "p": "payload"
            }
        ],
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "payload": "6",
        "payloadType": "num",
        "x": 1530,
        "y": 1700,
        "wires": [
            [
                "7c338d488dbbede1"
            ]
        ]
    }
]

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22-04 20:47
blb4 schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 13:36:
[...]

A ja, wat @MikeyMan hierboven zegt, ‘t is niet altijd een update.
@MikeyMan @blb4
Lastig he.

Er is niet echt een 'one-rull-fits-all' solution zo lijkt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 10:28
edterbak schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 13:38:
[...]

@MikeyMan @blb4
Lastig he.

Er is niet echt een 'one-rull-fits-all' solution zo lijkt.
Idd. Toch iets handmatigs? Dat je op de settings page iets kan instellen? Mogelijk - maar wat link, want ik hou wel van jou safety first approach - een toggel waarmee de gebruiker op eigen risico er toch voor kan kiezen de waarde op disk ipv geheugen te schrijven?

Panasonic J 7kW WP met boiler & HeishaMon/NR, 6022 Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84 kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
hemertje schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 11:18:
[...]


prima voorstel @edterbak , de ForceDHW toggle toevoegen!
in mijn hoofd zou de Solar2DHW zo al werken, bij voldoende zonnestroom gewoon warmwater gaan maken :)
extra functionaliteit voor in v25.01 ?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
hemertje schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 12:05:
[...]


kan je het laagste DHW Setpoint in NR naar beneden to aanpassen?

het laatste DHW setpoint is nu 42°C via de Schedules zie ik
deze ook de mogelijkheid geven voor verlagen naar bv 20°C zoals mogelijk is voor Auto start DHW instellingen van 10°C tot 75 °C ?
heeft deze extra functionaliteit ook kans voor in v25.01 ?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
blb4 schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 12:13:
[...]

Het hangt dus af van de DHWtemp en de DHWtarget op het moment van omschakelen. Volgens mij ben jij ook wat aan 't 'rommelen' met 't DHWsetpoint in relatie met Solar2DHW functie, zoiets kan daar effect op hebben
HOME
DHW setpoint 45 °C

Solar2DHW
DHW temperature setpoint - low 45 °C
DHW temperature setpoint - high 52 °C

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
blb4 schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 12:13:
[...]
stel OM 0, DHWtarget 50, DHWdelta -8 (mijn situatie), DHWtemp 48.

als ik nu omschakel naar OM 4 dan gaat er direct een DHWrun los.
als ik echter eerst DHWtarget verlaag naar 47 graden, dan omschakel naar OM 4 en dan weer DHWtarget verhoog naar 50 dan doet hij geen DHWrun.

Met dank aan de Japanse kabouters :)

@hemertje, kan je in die grafiek de OM en DHWtarget er bij zetten, dan kan je zien wat er exact gaande is.
deze snap ik niet @blb4 ?

waarom bij 48 wel en bij 47 niet?
met 48 zit je toch ook een graad onder de DHWtarget 50?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
blb4 schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 12:13:
[...]
@hemertje, kan je in die grafiek de OM en DHWtarget er bij zetten, dan kan je zien wat er exact gaande is.
weet je zo welke Pana variabelen dit zijn in hun statistieken?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
hemertje schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 13:18:
[...]


Bij deze mijn Schedule voorstel, een minuut voor de HEAT+DHW trigger het DHW Setpoint tijdelijk verlagen

[Afbeelding]
@blb4 mee eens dat dit kan werken zoals eerder omschreven en gewenst?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
edterbak schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 13:37:
[...]

Zo kan het werken.

Als je regels tekort komt, er is een alternatief voor het instellen van andere room-setpoints. Je gebruikt dan niet het dashboard > Scheduler scherm, maar voert het rechtstreeks in de flow in.
[Afbeelding]
Je kunt op je WP Personal tabje een INJECT node plaatsen welke op een specifieke tijd je gewenste kamertemperatuur uitstuurt. Deze verbind je dan via een link-out node aan de WP Input tab aan de juiste link-in nodes.


[...]
dank voor de tip!

deze Code importeren in WP Input?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 18:00

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

hemertje schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 15:50:
[...]


heeft deze extra functionaliteit ook kans voor in v25.01 ?
Dhw setpoint kan ik prima verder verlagen hoor.

Waarom zou je deze op 20 willen zetten overigens?

Je gedachtesprongen zijn soms nogal onnavolgbaar als ik eerlijk ben :D

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22-04 20:47
hemertje schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 16:04:
[...]


dank voor de tip!

deze Code importeren in WP Input?
Nee, in je WP personal tabje.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22-04 20:47
hemertje schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 15:50:
[...]


heeft deze extra functionaliteit ook kans voor in v25.01 ?
Dit zijn de technische grenzen.

code:
1
SET11   SetDHWTemp  Set DHW target temperature  40 - 75

Deze range (40-75) is ook gewoon programeerbaar via Scheduler hoor :9

De functie Auto Start DHW is mijn eigen functie. Deze kijkt NIET naar het setpoint, en heeft ook niks te maken het het setpoint van je DHW tank :)

Hij kijkt naar de gemeten temperatuur van het DHW water.

Als je 1 week geen DHW run wilt draaien, dan kan dat. En dan zou je water temperatuur gewoon op 20C uit kunnen komen. Als je maar lang genoeg wacht.
Dus daarom heb ik de range voor deze functie ruimer gezet. Niet omdat het moet ... maar omdat het kan.

[ Voor 4% gewijzigd door edterbak op 19-03-2025 16:29 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
MikeyMan schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 16:18:
[...]


Dhw setpoint kan ik prima verder verlagen hoor.

Waarom zou je deze op 20 willen zetten overigens?

Je gedachtesprongen zijn soms nogal onnavolgbaar als ik eerlijk ben :D
ik las ergens dat @BazemanKM zijn Failsafe / Auto start DHW ook op 20GrC had staan
het is er enkel voor nodig te zorgen dat de DHW vanuit de functie Panasonic DHW delta (-12) niet ongewenst gaat draaien

[ Voor 4% gewijzigd door hemertje op 19-03-2025 16:35 ]

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
edterbak schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 16:19:
[...]

Nee, in je WP personal tabje.
ja dom, die bedoel ik, te snel gelezen ;)

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • imdos
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 13:26

imdos

I use FreeNAS and Ubuntu

@edterbak Ik heb toch nog een probleem met de scheduler. Dit is met v24.11 en mijn eigen fix in WP Dash van 1 minuut.

Afgelopen week is het in ieder geval 2 keer geweest. Gisteren en vandaag.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
"Flow version

24.11 (stable beta)

18/03 15:27:38 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
18/03 15:27:36 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI)
18/03 14:45:12 - TOP4_Operating_Mode_State: 4
18/03 14:45:07 - MQTT Command: SetOperationMode: 4
18/03 14:45:07 - MQTT Command: SetHeatpump: 0
18/03 14:45:07 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (Room temp: 20.92°C)
18/03 14:45:04 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI)
18/03 14:45:04 - Scheduler - Power: 1
18/03 14:45:04 - Scheduler: Stored next operating mode empty. Setting new operating mode to: 4
18/03 13:55:36 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 21.07 °C)
18/03 13:30:10 - MQTT Command: SetHeatpump: 0
18/03 13:30:10 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (Room temp: 21.37°C)
18/03 13:30:04 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI)
18/03 13:30:04 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
18/03 13:30:04 - Scheduler - Power: 1
18/03 13:30:04 - Scheduler - Power: 1"


code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Flow version

24.11 (stable beta)

19/03 14:45:12 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
19/03 14:45:08 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
19/03 14:45:08 - TOP4_Operating_Mode_State: 4
19/03 14:45:07 - MQTT Command: SetHeatpump: 0
19/03 14:45:07 - MQTT Command: SetOperationMode: 4 (rtc automation: on/off)
19/03 14:45:07 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (Room temp: 21.29°C)
19/03 14:45:04 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI)
19/03 14:45:04 - Scheduler - Power: 1
19/03 14:45:04 - Scheduler: Stored next operating mode empty. Setting new operating mode to: 4
19/03 14:15:04 - MQTT Command: SetDHWTemp: 60
19/03 14:15:04 - Scheduler - DHW setpoint: 60
19/03 13:30:10 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc automation: on/off)
19/03 13:30:10 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (Room temp: 21.56°C)
19/03 13:30:04 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI)
19/03 13:30:04 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
19/03 13:30:04 - Scheduler - Power: 1
19/03 13:30:04 - Scheduler - Power: 1
19/03 13:30:04 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 20
19/03 13:25:36 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 21.56 °C)
19/03 11:25:36 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 21.66 °C)
19/03 09:23:34 - Function WAR: Setpoint change: From 27.5 to 27 °C
19/03 09:15:36 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 20.2 °C)
19/03 09:08:34 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 26 °C. New calculated setpoint: 27 °C
19/03 09:08:34 - Function WAR: Setpoint change: From 27 to 27.5 °C
19/03 08:50:43 - Function SoftStart: SoftStart function end
19/03 08:50:43 - Compressor: stopped
19/03 08:50:36 - MQTT Command: SetHeatpump: 0


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n8iUbVfyQGkeKZxqQ8olLjNyyW0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tyVIirq1Gif4pmJ2IQu6ltqv.png?f=fotoalbum_large

pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
edterbak schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 16:25:
[...]

Dit zijn de technische grenzen.

code:
1
SET11   SetDHWTemp  Set DHW target temperature  40 - 75

Deze range (40-75) is ook gewoon programeerbaar via Scheduler hoor :9

De functie Auto Start DHW is mijn eigen functie. Deze kijkt NIET naar het setpoint, en heeft ook niks te maken het het setpoint van je DHW tank :)

Hij kijkt naar de gemeten temperatuur van het DHW water.

Als je 1 week geen DHW run wilt draaien, dan kan dat. En dan zou je water temperatuur gewoon op 20C uit kunnen komen. Als je maar lang genoeg wacht.
Dus daarom heb ik de range voor deze functie ruimer gezet. Niet omdat het moet ... maar omdat het kan.
Oke, de Pana stelt dus deze limieten?

de Autostart DHW is de Failsafe, maar de DHW delta (-12 onder DHW Setpoint) zorgt ervoor dat de DHW gaat draaien bij -12
dus bij minimaal 40-12 = 28Gr gaat altijd de DHW run draaien?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22-04 20:47
Maar als je een week de pomp op Heat-Only laat staan. Heb je gewoon 20°C water hoor. Geen DHW run. Als ik het goed begrijp iig.
Zolang er geen DHW in de operating modus zit, doet de panasonic niks met die -12C volgens mij ..

kan het mis hebben hoor :)

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 10:28
edterbak schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 16:42:
Maar als je een week de pomp op Heat-Only laat staan. Heb je gewoon 20°C water hoor. Geen DHW run. Als ik het goed begrijp iig.
Zolang er geen DHW in de operating modus zit, doet de panasonic niks met die -12C volgens mij ..

kan het mis hebben hoor :)
Je hebt 't niet mis, zonder DHW in OM gaat er geen DHW run van start. Als je dat wil moet je dat (extern) programmeren. Ik denk dat dit is waar @hemertje vaak mee in verwarring ligt, de logica die ingebakken zit in de WP (de Pana Kabouters dus) en wat er extern allemaal aan te tweaken valt. Zo is de Auto Start DHW toggle op 't NR dashboard een trigger bij een bepaalde temperatuur om de Force DHW functie van de WP te gebruiken:

Force DHW is een functie van de WP om, ook bij b.v. OM 0 (HEAT) direct een DHW run te starten; de WP onthoud de huidige OM, schakelt over naar OM 3 en als de DHW run klaar is gaat hij weer terug naar de vorige OM.

NR dashboard functie Auto Start DHW is dus geen functie van de WP maar een externe automatisering die de Force DHW functie van de WP aftrapt op basis van door Ed ingebouwde logica (vergelijking DHWtemp met dit in NR dashboard gezette setpoint.

Panasonic J 7kW WP met boiler & HeishaMon/NR, 6022 Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84 kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 10:28
hemertje schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 16:00:
[...]


deze snap ik niet @blb4 ?

waarom bij 48 wel en bij 47 niet?
met 48 zit je toch ook een graad onder de DHWtarget 50?
Die 48 graden is DHWtemp, die 47 graden was DHWtarget (dus DHWtarget verlaagd van 50 naar 47 en dan omschakelen.

Panasonic J 7kW WP met boiler & HeishaMon/NR, 6022 Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84 kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 10:28
hemertje schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 15:58:
[...]


HOME
DHW setpoint 45 °C

Solar2DHW
DHW temperature setpoint - low 45 °C
DHW temperature setpoint - high 52 °C
Ik heb me niet helemaal verdiept in de Solar2DHW functie maar je schakelt blijkbaar wel tussen 2 DHW setpoints. Als jij dus een DHW run hebt gedaan bij DHW setpoint 52 graden, je verlaagd daarna 't DHW setpoint naar 45 graden en je schakelt dan om van OM 0 naar b.v. 4 dan zal er geen DHW run plaatsvinden.
Als 't andersom is, je hebt een DHW run gehad bij setpoint 45 en je schakelt daarna een x om naar een OM met DHW terwijl 't DHW setpoint op 52 graden staat dan gaat de WP direct lost met een DHW run.

Panasonic J 7kW WP met boiler & HeishaMon/NR, 6022 Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84 kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 10:28
hemertje schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 16:02:
[...]


@blb4 mee eens dat dit kan werken zoals eerder omschreven en gewenst?
Zoiets zou moeten voorkomen dat er direct bij omschakelen een DHW run start. De vraag is wel: waarmee/waardoor wordt 't DHW setpoint weer verhoogd?

Panasonic J 7kW WP met boiler & HeishaMon/NR, 6022 Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84 kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
hemertje schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 16:33:
[...]


ik las ergens dat @BazemanKM zijn Failsafe / Auto start DHW ook op 20GrC had staan
het is er enkel voor nodig te zorgen dat de DHW vanuit de functie Panasonic DHW delta (-12) niet ongewenst gaat draaien
en daarbij zie ik in de Pana logt de SWW temp na het douchen van puber of directie wel eens terugzakken naar 22-23GrC

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
edterbak schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 16:42:
Maar als je een week de pomp op Heat-Only laat staan. Heb je gewoon 20°C water hoor. Geen DHW run. Als ik het goed begrijp iig.
Zolang er geen DHW in de operating modus zit, doet de panasonic niks met die -12C volgens mij ..

kan het mis hebben hoor :)
blb4 schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 17:53:
[...]

Je hebt 't niet mis, zonder DHW in OM gaat er geen DHW run van start. Als je dat wil moet je dat (extern) programmeren. Ik denk dat dit is waar @hemertje vaak mee in verwarring ligt, de logica die ingebakken zit in de WP (de Pana Kabouters dus) en wat er extern allemaal aan te tweaken valt. Zo is de Auto Start DHW toggle op 't NR dashboard een trigger bij een bepaalde temperatuur om de Force DHW functie van de WP te gebruiken:

Force DHW is een functie van de WP om, ook bij b.v. OM 0 (HEAT) direct een DHW run te starten; de WP onthoud de huidige OM, schakelt over naar OM 3 en als de DHW run klaar is gaat hij weer terug naar de vorige OM.

NR dashboard functie Auto Start DHW is dus geen functie van de WP maar een externe automatisering die de Force DHW functie van de WP aftrapt op basis van door Ed ingebouwde logica (vergelijking DHWtemp met dit in NR dashboard gezette setpoint.
@blb4 @edterbak

hoe verklaren jullie deze DHW start om 19:00 dan?
ik draai HEAT tussen 06:00-12:00 en 17:00-00:00


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xheVxEYPyae9p4zsforR8BJaI5w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ibvuxxLoPHNSpjOwlXA3X2NU.png?f=fotoalbum_large

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
edterbak schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 16:19:
[...]

Nee, in je WP personal tabje.
ideetje Ed, geen idee of dit makkelijk te maken is voor je

deze code op het Schedule dashboad achter een PLUSJE plaatsen zodat gebruikers zelf een regel kunnen toevoegen?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22-04 20:47
hemertje schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 19:41:
[...]


ideetje Ed, geen idee of dit makkelijk te maken is voor je

deze code op het Schedule dashboad achter een PLUSJE plaatsen zodat gebruikers zelf een regel kunnen toevoegen?
Dit is niet te doen. Sorry. Ik snap zeker wat je bedoeld hoor. Want wat je zegt lijkt gewoon super intuitief en makkelijk.
Als je een gevoel wilt hebben over wat er nodig is om het huidige scheduler te laten werken, spiek eens in tab WP Scheduler.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22-04 20:47
imdos schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 16:37:
@edterbak Ik heb toch nog een probleem met de scheduler. Dit is met v24.11 en mijn eigen fix in WP Dash van 1 minuut.

Afgelopen week is het in ieder geval 2 keer geweest. Gisteren en vandaag.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
"Flow version

24.11 (stable beta)

18/03 15:27:38 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
18/03 15:27:36 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI)
18/03 14:45:12 - TOP4_Operating_Mode_State: 4
18/03 14:45:07 - MQTT Command: SetOperationMode: 4
18/03 14:45:07 - MQTT Command: SetHeatpump: 0
18/03 14:45:07 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (Room temp: 20.92°C)
18/03 14:45:04 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI)
18/03 14:45:04 - Scheduler - Power: 1
18/03 14:45:04 - Scheduler: Stored next operating mode empty. Setting new operating mode to: 4
18/03 13:55:36 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 21.07 °C)
18/03 13:30:10 - MQTT Command: SetHeatpump: 0
18/03 13:30:10 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (Room temp: 21.37°C)
18/03 13:30:04 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI)
18/03 13:30:04 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
18/03 13:30:04 - Scheduler - Power: 1
18/03 13:30:04 - Scheduler - Power: 1"


code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Flow version

24.11 (stable beta)

19/03 14:45:12 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
19/03 14:45:08 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
19/03 14:45:08 - TOP4_Operating_Mode_State: 4
19/03 14:45:07 - MQTT Command: SetHeatpump: 0
19/03 14:45:07 - MQTT Command: SetOperationMode: 4 (rtc automation: on/off)
19/03 14:45:07 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (Room temp: 21.29°C)
19/03 14:45:04 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI)
19/03 14:45:04 - Scheduler - Power: 1
19/03 14:45:04 - Scheduler: Stored next operating mode empty. Setting new operating mode to: 4
19/03 14:15:04 - MQTT Command: SetDHWTemp: 60
19/03 14:15:04 - Scheduler - DHW setpoint: 60
19/03 13:30:10 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc automation: on/off)
19/03 13:30:10 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (Room temp: 21.56°C)
19/03 13:30:04 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI)
19/03 13:30:04 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
19/03 13:30:04 - Scheduler - Power: 1
19/03 13:30:04 - Scheduler - Power: 1
19/03 13:30:04 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 20
19/03 13:25:36 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 21.56 °C)
19/03 11:25:36 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 21.66 °C)
19/03 09:23:34 - Function WAR: Setpoint change: From 27.5 to 27 °C
19/03 09:15:36 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 20.2 °C)
19/03 09:08:34 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 26 °C. New calculated setpoint: 27 °C
19/03 09:08:34 - Function WAR: Setpoint change: From 27 to 27.5 °C
19/03 08:50:43 - Function SoftStart: SoftStart function end
19/03 08:50:43 - Compressor: stopped
19/03 08:50:36 - MQTT Command: SetHeatpump: 0


[Afbeelding]
Kun je nog even kort noemen wat het probleem is dat je wilt laten zien?
Voor dat ik iets probeer te fixen wat niet de bedoeling is :)

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22-04 20:47
hemertje schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 19:39:
[...]


[...]


@blb4 @edterbak

hoe verklaren jullie deze DHW start om 19:00 dan?
ik draai HEAT tussen 06:00-12:00 en 17:00-00:00
Dat is niet te verklaren zo.
Je laat de helft van de puzel zien ongeveer.
Je geeft aan dat je alleen heat draaide die dag. Maar dat is niet vast te stellen op basis van de grafiek alleen.

De suggestie welke hier eerder voorbij kwam is goed om aan je grafiek toe te voegen. De Operating Mode in de grafiek. Nrs 0 t/m 8

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
edterbak schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 19:49:
[...]

Dit is niet te doen. Sorry. Ik snap zeker wat je bedoeld hoor. Want wat je zegt lijkt gewoon super intuitief en makkelijk.
Als je een gevoel wilt hebben over wat er nodig is om het huidige scheduler te laten werken, spiek eens in tab WP Scheduler.
ja al eens in gekeken, is voor mij als spagetti ;)

was een vraag, dank voor je reactie

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
edterbak schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 19:57:
[...]

Dat is niet te verklaren zo.
Je laat de helft van de puzel zien ongeveer.
Je geeft aan dat je alleen heat draaide die dag. Maar dat is niet vast te stellen op basis van de grafiek alleen.

De suggestie welke hier eerder voorbij kwam is goed om aan je grafiek toe te voegen. De Operating Mode in de grafiek. Nrs 0 t/m 8
hopelijk kunnen we hier wat mee?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m471Jxw7ti4E6SRCTAzw1w5ythU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/a0IubxxIDZrSxoZyu9nSRGq1.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/alIa_yMrXchQSwZiAek1QuiC-RY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ffww8VUck2b1KSbye4p1nLr5.png?f=fotoalbum_large
Flow version

24.12 (stable beta)

19/03 21:59:02 - Function WAR: Setpoint change: From 27.3 to 27.4 °C
19/03 21:44:01 - Function WAR: Setpoint change: From 27.2 to 27.3 °C
19/03 21:29:00 - Function WAR: Setpoint change: From 27.1 to 27.2 °C
19/03 21:18:59 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 27 °C
19/03 21:18:59 - Function WAR: Setpoint change: From 27 to 27.1 °C
19/03 21:13:59 - Function WAR: Setpoint change: From 26.9 to 27 °C
19/03 20:58:58 - Function WAR: Setpoint change: From 26.8 to 26.9 °C
19/03 20:48:57 - Function WAR: Setpoint change: From 26.7 to 26.8 °C
19/03 20:34:54 - Function WAR: Setpoint change: From 26.8 to 26.7 °C
19/03 20:23:56 - Function WAR: Setpoint change: From 26.7 to 26.8 °C
19/03 20:09:54 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
19/03 20:09:54 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.59 °C)
19/03 19:53:53 - Function WAR: Setpoint change: From 26.6 to 26.7 °C
19/03 19:48:54 - Function WAR: Setpoint change: From 26.4 to 26.6 °C
19/03 19:43:53 - Function WAR: Setpoint change: From 26.2 to 26.4 °C
19/03 19:38:53 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 26.2 °C
19/03 18:34:54 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 24 °C
19/03 18:34:54 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 20.62 °C)
19/03 18:14:54 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc automation: on/off)
19/03 18:14:54 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (Room temp: 20.42°C)
19/03 17:54:54 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
19/03 17:54:54 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 26 °C. Calculated new setpoint: 25 °C
19/03 17:54:54 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 20.33 °C)
19/03 17:03:43 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
19/03 17:03:43 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
19/03 17:03:43 - Function WAR: Setpoint change: From 26.4 to 26 °C
19/03 17:01:08 - Function RTC: Stored next operating mode is removed
19/03 17:01:08 - Function RTC: Automation 'Change operating mode' triggered - Operation mode set to 0 (Heat only)
19/03 17:01:02 - MQTT Command: SetQuietMode: 3 (QuietMode Manager)
19/03 17:01:02 - Quiet mode manager: Detected 3-way valve set to HEAT position again. Restoring quiet mode to level 3
19/03 17:01:02 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
19/03 17:01:02 - TOP4_Operating_Mode_State: 0
19/03 17:00:58 - MQTT Command: SetOperationMode: 0
19/03 17:00:55 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 27 °C
19/03 17:00:55 - Function RTC: Correction change: From 3 to 0 °C (Room actual: 19.87 °C)
19/03 17:00:55 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
19/03 17:00:55 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 20
19/03 17:00:55 - Scheduler: Stored next operating mode empty. Setting new operating mode to: 0
19/03 16:34:41 - MQTT Command: SetDHWTemp: 45 (GUI)
19/03 16:34:30 - MQTT Command: SetDHWTemp: 40 (GUI)
19/03 16:14:54 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 30 °C
19/03 16:14:54 - Function RTC: Correction change: From 2 to 3 °C (Room actual: 20.1 °C)
19/03 16:09:54 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 29 °C
19/03 16:09:54 - Function RTC: Correction change: From 3 to 2 °C (Room actual: 20.12 °C)
19/03 14:00:55 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 30 °C
19/03 14:00:55 - Function RTC: Correction change: From 0 to 3 °C (Room actual: 20 °C)
19/03 14:00:55 - RTC: Room setpoint changed to: 21 °C
19/03 14:00:55 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 21
19/03 13:04:54 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 27 °C
19/03 13:04:54 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20.27 °C)
19/03 12:44:54 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
19/03 12:44:54 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.53 °C)
19/03 12:04:54 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 20.89 °C)
19/03 12:00:59 - MQTT Command: SetQuietMode: 2 (QuietMode Manager)
19/03 12:00:59 - Quiet mode manager: Detected 3-way valve set to DHW. Disabling the quiet mode function during DHW. Restored to level 2
19/03 12:00:59 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
19/03 12:00:59 - TOP4_Operating_Mode_State: 4
19/03 12:00:58 - MQTT Command: SetOperationMode: 4
19/03 12:00:55 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI)
19/03 12:00:55 - Scheduler - Power: 1
19/03 12:00:55 - Scheduler: Stored next operating mode empty. Setting new operating mode to: 4
19/03 11:48:23 - Function WAR: Setpoint change: From 26.5 to 26.4 °C
19/03 11:33:22 - Function WAR: Setpoint change: From 26.6 to 26.5 °C
19/03 11:18:21 - Function WAR: Setpoint change: From 26.7 to 26.6 °C
19/03 11:04:54 - Function WAR: Setpoint change: From 26.8 to 26.7 °C
19/03 11:02:50 - Function Solar: Cooldown period (15 minutes) has ended. Solar function done for today
19/03 11:02:50 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 24 °C
19/03 11:02:50 - Function WAR: Setpoint change: From 28 to 26.8 °C
19/03 11:02:47 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc automation: on/off)
19/03 11:02:47 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (Room temp: 21.41°C)
19/03 11:02:40 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
19/03 11:02:40 - TOP4_Operating_Mode_State: 0
19/03 11:02:37 - MQTT Command: SetOperationMode: 0
19/03 11:02:36 - MQTT Command: SetDHWTemp: 45 (Solar)
19/03 11:02:35 - Function Solar: Restoring DHW setpoint to: 45°C
19/03 11:02:35 - Function Solar: Stored next operating mode is removed
19/03 11:02:35 - Function Solar: Restoring previous OperatingMode: 0
19/03 11:02:35 - Function Solar: Cooldown period (15 minutes) has ended. Solar function done for today
19/03 10:47:35 - Function Solar: DHW temperature has reached SP high
19/03 10:25:17 - MQTT Command: SetQuietMode: 3
19/03 10:25:17 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 94 (pump speed)
19/03 10:25:17 - Compressor: stopped
19/03 10:25:17 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode set to level 3 for next run
19/03 10:25:17 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 94 (16%) (Low)
19/03 09:15:43 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, quiet mode is already set to level 2
19/03 09:10:43 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 245 (pump speed)
19/03 09:10:43 - Compressor: running
19/03 09:10:43 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (5 minutes)
19/03 09:10:43 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 245 (95%) (DHW)
19/03 09:07:38 - MQTT Command: SetQuietMode: 2
19/03 09:07:38 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 94 (pump speed)
19/03 09:07:38 - Quiet mode manager: Detected 3-way valve set to DHW. Disabling the quiet mode function during DHW. Restored to level 2
19/03 09:07:38 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 94 (16%) (Low)
19/03 09:07:38 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
19/03 09:07:38 - TOP4_Operating_Mode_State: 4
19/03 09:07:37 - MQTT Command: SetOperationMode: 4
19/03 09:07:36 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
19/03 09:07:36 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 27 °C. Calculated new setpoint: 25 °C
19/03 09:07:36 - Function WAR: Setpoint change: From 28.1 to 28 °C
19/03 09:07:36 - MQTT Command: SetDHWTemp: 52 (Solar)
19/03 09:07:35 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (Solar)
19/03 09:07:35 - Function Solar: Operation mode changed from 0 to 4
19/03 09:07:35 - Function Solar: triggered threshold (kW). DHW SP to 52
19/03 09:07:35 - Function Solar: Stored next operating mode is set to 0
19/03 08:54:54 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 20.93 °C)
19/03 08:53:12 - Function WAR: Setpoint change: From 28.2 to 28.1 °C
19/03 08:49:54 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 20.87 °C)
19/03 08:44:54 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 27 °C. Calculated new setpoint: 26 °C
19/03 08:44:54 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 20.91 °C)
19/03 08:43:12 - Function WAR: Setpoint change: From 28.3 to 28.2 °C
19/03 08:29:54 - Function WAR: Setpoint change: From 28.4 to 28.3 °C
19/03 08:18:10 - Function WAR: Setpoint change: From 28.5 to 28.4 °C
19/03 08:08:09 - Function WAR: Setpoint change: From 28.6 to 28.5 °C
19/03 08:04:54 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 20.67 °C)
19/03 07:59:54 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.58 °C)
19/03 07:58:09 - Function WAR: Setpoint change: From 28.7 to 28.6 °C
19/03 07:54:54 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 20.63 °C)
19/03 07:48:08 - Function WAR: Setpoint change: From 28.8 to 28.7 °C
19/03 07:29:54 - Function WAR: Setpoint change: From 28.9 to 28.8 °C
19/03 07:24:54 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.56 °C)
19/03 07:19:54 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 20.6 °C)
19/03 06:59:54 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.59 °C)
19/03 06:53:05 - Function WAR: Setpoint change: From 28.8 to 28.9 °C
19/03 06:28:03 - Function WAR: Setpoint change: From 28.9 to 28.8 °C
19/03 06:23:03 - Function WAR: Setpoint change: From 29 to 28.9 °C
19/03 06:19:54 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 20.61 °C)
19/03 06:18:02 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 27 °C. Calculated new setpoint: 28 °C
19/03 06:18:02 - Function WAR: Setpoint change: From 29.1 to 29 °C
19/03 06:14:54 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 27 °C. Calculated new setpoint: 29 °C
19/03 06:14:54 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.57 °C)
19/03 06:01:11 - Function SoftStart: SoftStart function end
19/03 06:01:11 - MQTT Command: SetQuietMode: 3 (SoftStart Quietmode)
19/03 06:01:11 - Compressor: stopped
19/03 06:01:11 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode set to level 3 for next run
19/03 06:01:08 - MQTT Command: SetHeatpump: 0
19/03 06:01:08 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 27 °C. Calculated new setpoint: 28 °C
19/03 06:01:08 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (Room temp: 20.6°C)
19/03 06:01:01 - TOP4_Operating_Mode_State: 0
19/03 06:00:58 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 30 °C. Calculated new setpoint: 28 °C
19/03 06:00:58 - MQTT Command: SetOperationMode: 0
19/03 06:00:58 - Function WAR: Setpoint change: From 29 to 29.1 °C
19/03 06:00:55 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
19/03 06:00:55 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 30 °C. Calculated new setpoint: 27 °C
19/03 06:00:55 - Function RTC: Correction change: From 1 to -2 °C (Room actual: 20.6 °C)
19/03 06:00:55 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
19/03 06:00:55 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 20
19/03 06:00:55 - Scheduler: Stored next operating mode empty. Setting new operating mode to: 0
19/03 05:58:01 - Function WAR: Setpoint change: From 28.9 to 29 °C
19/03 05:53:01 - Function WAR: Setpoint change: From 28.8 to 28.9 °C
19/03 05:39:54 - Function WAR: Setpoint change: From 28.7 to 28.8 °C
19/03 05:02:58 - Function WAR: Setpoint change: From 28.6 to 28.7 °C
19/03 04:27:56 - Function WAR: Setpoint change: From 28.7 to 28.6 °C
19/03 04:22:55 - Function WAR: Setpoint change: From 28.9 to 28.7 °C
19/03 04:09:54 - Function WAR: Setpoint change: From 28.8 to 28.9 °C
19/03 04:07:54 - Function WAR: Setpoint change: From 28.7 to 28.8 °C
19/03 04:02:54 - Function WAR: Setpoint change: From 28.5 to 28.7 °C
19/03 03:49:54 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
19/03 03:49:54 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 30 °C
19/03 03:49:54 - Function RTC: Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 20.41 °C)
19/03 03:39:54 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
19/03 03:39:54 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 30 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
19/03 03:39:54 - Function WAR: Setpoint change: From 28.4 to 28.5 °C
19/03 03:39:54 - Function RTC: Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 20.4 °C)
19/03 03:37:48 - Function WAR: Setpoint change: From 28.6 to 28.4 °C
19/03 03:34:54 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
19/03 03:34:54 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 30 °C
19/03 03:34:54 - Function RTC: Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 20.41 °C)
19/03 03:32:47 - Function WAR: Setpoint change: From 28.9 to 28.6 °C
19/03 03:27:47 - Function WAR: Setpoint change: From 29 to 28.9 °C
19/03 03:24:54 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
19/03 03:24:54 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 30 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
19/03 03:24:54 - Function RTC: Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 20.38 °C)
19/03 03:22:47 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
19/03 03:22:47 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 30 °C
19/03 03:22:47 - Function WAR: Setpoint change: From 29.1 to 29 °C
19/03 03:17:46 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
19/03 03:17:46 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 30 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
19/03 03:17:46 - Function WAR: Setpoint change: From 29 to 29.1 °C
19/03 03:09:54 - Function WAR: Setpoint change: From 28.8 to 29 °C
19/03 03:07:46 - Function WAR: Setpoint change: From 28.6 to 28.8 °C
19/03 03:04:54 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
19/03 03:04:54 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 31 °C. Calculated new setpoint: 30 °C
19/03 03:04:54 - Function RTC: Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 20.42 °C)
19/03 03:02:46 - Function WAR: Setpoint change: From 28.4 to 28.6 °C
19/03 03:00:55 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
19/03 03:00:55 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 28 °C. Calculated new setpoint: 31 °C
19/03 03:00:54 - Function RTC: Correction change: From -1 to 2 °C (Room actual: 20.4 °C)
19/03 03:00:54 - RTC: Room setpoint changed to: 21 °C
19/03 03:00:54 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 21
19/03 02:37:44 - Function WAR: Setpoint change: From 28.3 to 28.4 °C
19/03 02:09:54 - Function WAR: Setpoint change: From 28.4 to 28.3 °C
19/03 02:02:42 - Function WAR: Setpoint change: From 28.3 to 28.4 °C
19/03 01:54:54 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 20.33 °C)
19/03 01:47:41 - Function WAR: Setpoint change: From 28.2 to 28.3 °C
19/03 01:44:54 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20.25 °C)
19/03 01:32:40 - Function WAR: Setpoint change: From 28.1 to 28.2 °C
19/03 01:19:54 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 20.35 °C)
19/03 01:14:54 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20.29 °C)
19/03 01:09:54 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 20.32 °C)
19/03 00:59:54 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20.27 °C)
19/03 00:57:38 - Function WAR: Setpoint change: From 28.2 to 28.1 °C
19/03 00:52:38 - Function WAR: Setpoint change: From 28.3 to 28.2 °C
19/03 00:49:54 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 20.3 °C)
19/03 00:37:37 - Function WAR: Setpoint change: From 28.1 to 28.3 °C
19/03 00:32:37 - Function WAR: Setpoint change: From 28 to 28.1 °C
19/03 00:27:36 - Function WAR: Setpoint change: From 27.9 to 28 °C
19/03 00:07:35 - Function WAR: Setpoint change: From 28.1 to 27.9 °C
19/03 00:01:00 - TOP4_Operating_Mode_State: 4
19/03 00:00:57 - MQTT Command: SetOperationMode: 4 (scheduler)
19/03 00:00:57 - Function WAR: Setpoint change: From 28.4 to 28.1 °C
19/03 00:00:54 - Scheduler: Stored next operating mode empty. Setting new operating mode to: 4
19/03 00:00:00 - Function Solar: New day; Reset Solar function. DHW SP = 45
19/03 00:00:00 - SYSTEM: Total amount of offline messages today: 1
------------------------------------------------------------------------------------------------
18/03 23:57:35 - Function WAR: Setpoint change: From 28.3 to 28.4 °C
18/03 23:47:34 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 28 °C. Calculated new setpoint: 29 °C
18/03 23:47:34 - Function WAR: Setpoint change: From 28 to 28.3 °C
18/03 23:39:54 - Function WAR: Setpoint change: From 27.8 to 28 °C
18/03 23:04:54 - Function WAR: Setpoint change: From 27.7 to 27.8 °C
18/03 23:04:54 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND and used
18/03 22:59:57 - MQTT Command: SetQuietMode: 2 (SoftStart Quietmode)
18/03 22:59:57 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, restoring quiet mode to level 2
18/03 22:55:00 - SYSTEM: MQTT Broker: Node Red MQTT node connected
18/03 22:55:00 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
18/03 22:54:59 - Function - RTC: 1
18/03 22:54:59 - Function - WAR: 1
18/03 22:54:58 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: UNRESTRICTED
18/03 22:54:58 - MQTT Command: SetQuietMode: 3 (QuietMode Manager)
18/03 22:54:58 - SYSTEM: Persistent storage: OK
18/03 22:54:57 - Compressor: running
18/03 22:54:57 - Function WAR: Setpoint change: From 20 to 27.7 °C
18/03 22:54:57 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: UNRESTRICTED
18/03 22:54:57 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
18/03 22:54:57 - Function - SoftStart: 1
18/03 22:54:57 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (5 minutes)
18/03 22:54:57 - Quiet mode manager: Detected 3-way valve set to HEAT position again. Restoring quiet mode to level 3
18/03 22:54:57 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 150 (45%) (HEAT)
18/03 22:54:57 - SYSTEM: WAR settings OK
18/03 22:54:57 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature
18/03 22:54:57 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is set to controle water temperature
18/03 22:54:57 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
18/03 22:54:57 - Function - Solar: 1
18/03 22:54:57 - Function NightReduction: 0
18/03 22:54:57 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
18/03 22:54:57 - TOP2_Force_DHW_State: 0
18/03 22:54:57 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
18/03 22:54:56 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
18/03 22:12:28 - Function WAR: Setpoint change: From 27.8 to 27.7 °C
18/03 22:07:17 - Function WAR: Setpoint change: From 27.9 to 27.8 °C

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 10:28
ok, jou gewone DHWsetpoint is 45, tijdens Solar2DHW 52 graden. bij het omschakelen om 00:01u naar OM 4 gaat er dus geen DHW run los omdat DHW temp op dat moment 48 graden is. Klopt dus allemaal met de theorie.

Dat jou DHWtemp na 8 uur in een paar minuten daalt van 46 naar 28 graden, heb je misschien een 9 koppige directie of zo _/-\o_ ?

Panasonic J 7kW WP met boiler & HeishaMon/NR, 6022 Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84 kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22-04 20:47
Heb je wel eens klachten van mensen die koud water hebben? of is het de sensor die slechts veel te vroeg KOUD KOUD KOUD roept.?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • imdos
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 13:26

imdos

I use FreeNAS and Ubuntu

edterbak schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 19:52:
[...]


Kun je nog even kort noemen wat het probleem is dat je wilt laten zien?
Voor dat ik iets probeer te fixen wat niet de bedoeling is :)
Ik heb in de scheduler een tweetal regels die SWW maakt en weer stopt. Nu had ik eerst het probleem dat die niet startte, maar dat heb je al gefixt. Maar nu komt het.

Nu heb ik echter af en toe nog steeds dat die NIET start. Dus
  1. power on;
  2. rtc temperatuur controle; dus WP af.
  3. switch 3-weg klep. e.d.
Nu hadden we dit toegevoegd. Maar in die 2 logs zie je dat het toch nog misd ging. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qHbS_7CGJnvyqL7Tn5M4K_b4SwI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/l3K7PqhSBkIo17N3JCPkmdvi.png?f=fotoalbum_large

pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
blb4 schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 22:46:
ok, jou gewone DHWsetpoint is 45, tijdens Solar2DHW 52 graden. bij het omschakelen om 00:01u naar OM 4 gaat er dus geen DHW run los omdat DHW temp op dat moment 48 graden is. Klopt dus allemaal met de theorie.

Dat jou DHWtemp na 8 uur in een paar minuten daalt van 46 naar 28 graden, heb je misschien een 9 koppige directie of zo _/-\o_ ?
nee slechts 1 die de bespaarknop niet gebruikt :P

[ Voor 3% gewijzigd door hemertje op 20-03-2025 09:45 ]

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
edterbak schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 23:04:
Heb je wel eens klachten van mensen die koud water hebben? of is het de sensor die slechts veel te vroeg KOUD KOUD KOUD roept.?
vooral de sensor, hoor verder niemand klagen

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
hemertje schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 19:39:
@blb4 @edterbak

hoe verklaren jullie deze DHW start om 19:00 dan?
ik draai HEAT tussen 06:00-12:00 en 17:00-00:00


[Afbeelding]
jullie zijn het inmiddels wel me me eens dat de 'DHW delta Pana Kabouters' ervoor zorgen dat een DHW run gestart wordt ondanks dat de modus op HEAT staat?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
blb4 schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 18:03:
[...]

Zoiets zou moeten voorkomen dat er direct bij omschakelen een DHW run start. De vraag is wel: waarmee/waardoor wordt 't DHW setpoint weer verhoogd?
scherp!

deze heb ik inderdaad gemist volgens mij

is het mogelijk om je DHW Setpoint ergens in te stellen voor de modus HEAT+DHW? en dus ook voor HEAT?

dat scheelt weer een paar Schedule regels :P

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 10:28
hemertje schreef op donderdag 20 maart 2025 @ 09:49:
[...]


jullie zijn het inmiddels wel me me eens dat de 'DHW delta Pana Kabouters' ervoor zorgen dat een DHW run gestart wordt ondanks dat de modus op HEAT staat?
nee, met OM 0 gaan de Pana kabouters zelfstandig niets doen aan DHW, dat moet ergens anders vandaan komen.

[ Voor 5% gewijzigd door blb4 op 20-03-2025 10:31 ]

Panasonic J 7kW WP met boiler & HeishaMon/NR, 6022 Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84 kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
blb4 schreef op donderdag 20 maart 2025 @ 10:31:
[...]

nee, met OM 0 gaan de Pana kabouters zelfstandig niets doen aan DHW, dat moet ergens anders vandaan komen.
maar waar dan vandaan?

that's the question!

[ Voor 4% gewijzigd door hemertje op 20-03-2025 10:45 ]

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 10:28
hemertje schreef op donderdag 20 maart 2025 @ 10:44:
[...]


maar waar dan vandaan?

that's the question!
Zoekt en gij zult vinden....

Panasonic J 7kW WP met boiler & HeishaMon/NR, 6022 Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84 kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
blb4 schreef op donderdag 20 maart 2025 @ 10:47:
[...]

Zoekt en gij zult vinden....
wat ik heb gevonden kan niet kloppen zeg je :-(
maar is wel logisch als ik naar het verloop van de SWW temperatuur kijk

[ Voor 15% gewijzigd door hemertje op 20-03-2025 11:53 ]

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 10:28
hemertje schreef op donderdag 20 maart 2025 @ 11:53:
[...]


wat ik heb gevonden kan niet kloppen zeg je :-(
maar is wel logisch als ik naar het verloop van de SWW temperatuur kijk
Vandaar dat je even moet proberen om de OM en DHW setpoint in de grafieken te krijgen. DHW setpoint staat in de grafiek op NR dashboard (pagina Temperatures), dus die heb je daar al wel beschikbaar.

Panasonic J 7kW WP met boiler & HeishaMon/NR, 6022 Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84 kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22-04 20:47
@hemertje

Kun je voor mij even kijken in het NR dashboard.
Settings tab > Operations > Panasonic main scheduler.
Staat deze aan of uit?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22-04 20:47
Overigens.

Ik heb DENK ik van de Solar2DHW, de grafiek wat verbeterd.

Er zat (hoop ik) een quirk in waardoor er ineens grote sprongen gemaakt werden in de grafiek van "Today's result (kWh)
Het is namelijk bijna niet mogelijk dat je binnen 1 of 3 minuten een sprong van > 1kWh te hebben.
Dit zou een verbruik >20kW moeten zijn namelijk. Wat voor mijn woning en aansluiting toch echt niet heel plausibel is.

Dit was was het:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yI9nC-yRYGyvl4BJpWqfwxegiAY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/whtv2S3cftwWclPgmYO58uoD.png?f=user_large

Ik denk dat ik het bijna 100% opgelost heb.

Ook had je af en toe wat lijntjes welke niet doorliepen. Iedere keer als de waarde voorbij de nul klapt.
Dit is nu verledentijd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
blb4 schreef op donderdag 20 maart 2025 @ 13:43:
[...]

Vandaar dat je even moet proberen om de OM en DHW setpoint in de grafieken te krijgen. DHW setpoint staat in de grafiek op NR dashboard (pagina Temperatures), dus die heb je daar al wel beschikbaar.
ik ga even tijd zoeken daarvoor (y)

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
edterbak schreef op donderdag 20 maart 2025 @ 20:13:
@hemertje

Kun je voor mij even kijken in het NR dashboard.
Settings tab > Operations > Panasonic main scheduler.
Staat deze aan of uit?
dag Ed, die Settings tab > Operations > Panasonic main scheduler staat standaard uit bij mij

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
edterbak schreef op donderdag 20 maart 2025 @ 20:26:
Overigens.

Ik heb DENK ik van de Solar2DHW, de grafiek wat verbeterd.

Er zat (hoop ik) een quirk in waardoor er ineens grote sprongen gemaakt werden in de grafiek van "Today's result (kWh)
Het is namelijk bijna niet mogelijk dat je binnen 1 of 3 minuten een sprong van > 1kWh te hebben.
Dit zou een verbruik >20kW moeten zijn namelijk. Wat voor mijn woning en aansluiting toch echt niet heel plausibel is.

Dit was was het:
[Afbeelding]

Ik denk dat ik het bijna 100% opgelost heb.

Ook had je af en toe wat lijntjes welke niet doorliepen. Iedere keer als de waarde voorbij de nul klapt.
Dit is nu verledentijd.
mooie vorderingen weer!

hier blijft de Today (kWh) vaak leeg zoals vandaag

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GNGDjVTnbFlqPOgd5DcihcWFsOU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GwY28CQpK4qrNkbVaqOYStyJ.png?f=fotoalbum_large

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
blb4 schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 18:01:
[...]

Ik heb me niet helemaal verdiept in de Solar2DHW functie maar je schakelt blijkbaar wel tussen 2 DHW setpoints. Als jij dus een DHW run hebt gedaan bij DHW setpoint 52 graden, je verlaagd daarna 't DHW setpoint naar 45 graden en je schakelt dan om van OM 0 naar b.v. 4 dan zal er geen DHW run plaatsvinden.
Als 't andersom is, je hebt een DHW run gehad bij setpoint 45 en je schakelt daarna een x om naar een OM met DHW terwijl 't DHW setpoint op 52 graden staat dan gaat de WP direct lost met een DHW run.
hier de toelichting uit NR

These are the target temperatures for the water in DHW tank. DHW temperature setpoint - high will be used when power measurement dropped below the threshold.
DHW temperature setpoint - low will be used after the DHW tank has reached its target temperature high.

high > 52 wordt de DHW Setpoint bij Solar2DHW actief

nadat de 52graden bereikt is wordt de DHW Setpoint weer teruggezet naar 45graden welke bij mij gelijk is aan DHW setpoint

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 10:28
hemertje schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 10:29:
[...]


hier de toelichting uit NR

These are the target temperatures for the water in DHW tank. DHW temperature setpoint - high will be used when power measurement dropped below the threshold.
DHW temperature setpoint - low will be used after the DHW tank has reached its target temperature high.

high > 52 wordt de DHW Setpoint bij Solar2DHW actief

nadat de 52graden bereikt is wordt de DHW Setpoint weer teruggezet naar 45graden welke bij mij gelijk is aan DHW setpoint
't gaat er vooral om dat jij begrijpt hoe je eigen installatie werkt :)

Panasonic J 7kW WP met boiler & HeishaMon/NR, 6022 Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84 kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
zeker, volgens mij ben ik ook al een heel eind op weg sinds dat ik er ergens in november in ben gedoken

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nnoitra
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 16:54
edterbak schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 11:50:
[...]

Hier krijg ik wel de kriebels van zelf. (zal persoonlijk zijn)
Wat als ik onderhoud aan het uitvoeren ben, de pomp uit heb gezet via groepenkast.
Vervolgens kan de pomp weer op spanning zonder dat hij aan staat.
Als iemand dan met zijn klauwen ergens in zit, en bij het starten van de flow gaat de pomp ineens aan.
Hij gaat dus automatisch aan.

Als ik mijn veiligheids-pet op zet, lijkt mij dit zeer onwenselijk.

Maar, dit is een onderwerp waarin ik zelf vind dat mensen dingen 'bewust' moeten doen. Bewust aan, Bewust uit. .. etc.
Dat is ook maar 1 mening, die van mij.. Misschien dat ik hier een verkeerd beeld heb.

Het nadeel is ook duidelijk.
De pomp bleef uit :X
Als de pomp weer prik krijgt, hoort er niemand meer met z'n klauwen ergens in te zitten :+
Maar buiten dat je niet wilt dat een automation de boel weer aanslingert, kan een interne pana schedule of de eigen WAR functionaliteit 'm toch net zo goed aanslingeren zodra ie weer prik heeft?

Imho zou de RTC on helemaal niet af moeten hangen van of er eerst een RTC off heeft plaats gevonden.
Gewoon 'simpel': als de Pana uit staat en de temperatuur komt onder de RTC drempel dan moet ie aan. Je stuurt tenslotte op temperatuur.

Maar goed, dat is een persoonlijke mening. :+

Sarcasm is my superpower! What's yours?


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • imdos
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 13:26

imdos

I use FreeNAS and Ubuntu

@edterbak Ik heb een feature request voor de 1-wire sensors. Ik weet niet of het eenvoudig is echter. Zie namelijk mijn screenshot.

Hier zijn 3 1-wire temperatuur meetpunten voor mijn DWH vat. Het zou geweldig zijn als deze via een nieuwe categorie toegevoegd kunnen worden aan de bestaande temperaturen (in dit geval DWH).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ezl7b8n0X6fUtAs-7Ags3zeTw9M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NmHMTldQweq13By40rReR10n.png?f=fotoalbum_large

pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22-04 20:47
imdos schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 13:04:
@edterbak Ik heb een feature request voor de 1-wire sensors. Ik weet niet of het eenvoudig is echter. Zie namelijk mijn screenshot.

Hier zijn 3 1-wire temperatuur meetpunten voor mijn DWH vat. Het zou geweldig zijn als deze via een nieuwe categorie toegevoegd kunnen worden aan de bestaande temperaturen (in dit geval DWH).

[Afbeelding]
Dit zit er in de volgende versie voor je.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j886f9miCK6FWtO6-oN2b1q63bY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ne4IAZAMQ6ztj403TMSMhGgp.png?f=fotoalbum_large
Selecteer bij "Purpose" de meting in één van deze grafieken moet
- DHW temperature (extra)
- HEAT temperature (extra)
- Room temperature (extra)

In kolom "Description" schrijf je hoe de lijn in de grafiek moet heten.
Dus kort en bondig. Maar ook in 1x goed. De legenda in de grafiek blijft bestaan namelijk, ook als de waarde nooit meer binnenkomt. Als dit het geval is, moet je de grafiek resetten in de flow (zit een inject node voor)

De waarden komen binnen in de grafieken in tab "Temperatures"

Ik kan het niet zelf testen. Maar je moet het proberen of het goed gaat :)

[ Voor 4% gewijzigd door edterbak op 22-03-2025 00:10 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22-04 20:47
En, de grafieken in Soler2DHW zijn nu correct.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e3r84Gn1vuy-SdHfOLEnUDPm7M8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/uWXnoVWSISEsXpalx6SrML1f.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22-04 20:47
hemertje schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 10:23:
[...]


mooie vorderingen weer!

hier blijft de Today (kWh) vaak leeg zoals vandaag

[Afbeelding]
Die grafiek 'Today's Result' is niet correct.
Er gaat TOCH wat mis daar.

Je ziet in korte tijd, het resultaat van ca +10 kWh naar -13kWh gaan.
Dat lijkt mij onmogelijk. JE hebt geen 1000+ Ampére zekering gok ik.

Ook gek dat deze grafiek ineens meerdere dagen laat zien.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
edterbak schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 00:25:
[...]

Die grafiek 'Today's Result' is niet correct.
Er gaat TOCH wat mis daar.

Je ziet in korte tijd, het resultaat van ca +10 kWh naar -13kWh gaan.
Dat lijkt mij onmogelijk. JE hebt geen 1000+ Ampére zekering gok ik.

Ook gek dat deze grafiek ineens meerdere dagen laat zien.
Wat hoort de grafiek Todays kWh te laten zien?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
edterbak schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 00:25:
[...]

Die grafiek 'Today's Result' is niet correct.
Er gaat TOCH wat mis daar.

Je ziet in korte tijd, het resultaat van ca +10 kWh naar -13kWh gaan.
Dat lijkt mij onmogelijk. JE hebt geen 1000+ Ampére zekering gok ik.

Ook gek dat deze grafiek ineens meerdere dagen laat zien.
Dag @edterbak

vandaag heeft de Solar2DHW weer gedraaid maar is op dit moment 18:54 nog steeds Active?

Current status ACTIVE (11:03)


In de Pana statistieken was de maximale tanktemperatuur vanaf 12:30uur geen 52GrC zoals ingesteld (high) maar 45GrC (low)

In de Homewizard zie ik dat er tot 12:30 de energieopname gevoed werd door de Solar opwek
Flow version

24.12 (stable beta)

22/03 17:00:57 - Function RTC: Correction change: From -1 to -3 °C (Room actual: 21.54 °C)
22/03 17:00:57 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
22/03 17:00:57 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 20
22/03 17:00:57 - Scheduler: Solar function active. Not changing operating mode now, but setting next operating mode to 0
22/03 16:59:55 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 23 °C. Calculated new setpoint: 25 °C
22/03 16:59:55 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 21.54 °C)
22/03 16:54:55 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 23 °C. Calculated new setpoint: 24 °C
22/03 16:54:55 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 21.6 °C)
22/03 16:15:00 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 23 °C. Calculated new setpoint: 25 °C
22/03 16:14:55 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 21.59 °C)
22/03 16:09:55 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 23 °C. Calculated new setpoint: 24 °C
22/03 16:09:55 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 21.6 °C)
22/03 14:00:57 - Functions Final setpoint: Current setpoint: 23 °C. Calculated new setpoint: 25 °C
22/03 14:00:57 - Function RTC: Correction change: From -3 to -1 °C (Room actual: 21.53 °C)
22/03 14:00:57 - RTC: Room setpoint changed to: 21 °C
22/03 14:00:57 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 21
22/03 12:00:57 - Scheduler: Solar function active. Not changing operating mode now, but setting next operating mode to 4
22/03 12:00:19 - MQTT Command: SetQuietMode: 3
22/03 12:00:19 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 94 (pump speed)
22/03 12:00:19 - Compressor: stopped
22/03 12:00:19 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode set to level 3 for next run
22/03 12:00:19 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 94 (16%) (Low)
22/03 11:59:57 - MQTT Command: SetDHWTemp: 40 (SoftStart Quietmode)
22/03 11:59:57 - Scheduler - DHW setpoint: 40
22/03 11:11:11 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, quiet mode is already set to level 2
22/03 11:06:11 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 245 (pump speed)
22/03 11:06:11 - Compressor: running
22/03 11:06:11 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (5 minutes)
22/03 11:06:11 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 245 (95%) (DHW)
22/03 11:03:06 - MQTT Command: SetQuietMode: 2 (QuietMode Manager)
22/03 11:03:06 - Quiet mode manager: Detected 3-way valve set to DHW. Disabling the quiet mode function during DHW. Restored to level 2
22/03 11:03:06 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
22/03 11:03:06 - TOP4_Operating_Mode_State: 4
22/03 11:03:04 - MQTT Command: SetOperationMode: 4
22/03 11:03:03 - MQTT Command: SetDHWTemp: 52 (Solar)
22/03 11:03:03 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (Solar)
22/03 11:03:02 - Function Solar: Operation mode changed from 0 to 4
22/03 11:03:02 - Function Solar: triggered threshold (kW). DHW SP to 52
22/03 11:03:02 - Function Solar: Stored next operating mode is set to 0
22/03 10:09:55 - Function WAR: Setpoint change: From 26.1 to 26 °C
22/03 09:07:43 - Function WAR: Setpoint change: From 26.2 to 26.1 °C
22/03 07:54:55 - Function WAR: Setpoint change: From 26.3 to 26.2 °C
22/03 07:19:55 - Function WAR: Setpoint change: From 26.2 to 26.3 °C
22/03 06:27:34 - Function WAR: Setpoint change: From 26.1 to 26.2 °C
Hoort de Solar2DHW na het bereiken van de tanktemperatuur niet 'voltooid' aan te geven?

Enig idee waarom er niet doorverwamd is tot 52GrC ipv 45GrC?
En waarom de Solar2DHW na het bereiken van de eindtemperatuur nog steeds ACTIVE aangeeft?

Wellicht zijn deze constateringen al gefixed met je laatste aanpassingen?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:16
Ed vraagje,

wanneer Zone 2 etc niet bestaat laat je die 'verdwijnen' op de dashboards

Onder Settings - Heat is Zoen 2 nog zichtbaar

kan je die ook onzichtbaar maken wanneer deze er niet is?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal

Pagina: 1 ... 115 ... 118 Laatste