WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf, ESS: Deye, Luyuan, 32kWh
heb hem ondertussen weer draaiend dus nog die van ali nog niet nodig. neem het wel even mee in mijn overweging hoe nu verder te gaan. in ieder geval bedankt voor de tip
Hij is gelimiteerd op output. Met dit weer kan hij weer efficiënt draaien en heb je dus niet veel input nodig. De hardware kan meer genereren, maar dat wordt software matig begrenst.Aziona schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 17:49:
Dat verklaart veel. Ik had mij niet gerealiseerd dat ie al aan zijn maximum zit als ie nog maar 600 of 800 watt opneemt. Gelukkig heb ik een aparte WPB.
Panasonic 12J T-CAP | Atlantic Explorer 270L | 4 x MHI SRK24ZS-WF + SRF35ZS-W | 12.000 Wp Enphase | Home Assistant, Heishamon, Mhi-ctrl | Alfa Romeo Giulia Veloce
ik snap de Engelstalige uitleg bij Function: Solar²DHW niet
kan iemand me die eens toelichten?
waarom staat DHW temperature setpoint - low en high op dezelfde temperatuur ingesteld?
waarom staat de standaard instelling op Power detection method Today's result (kWh)?
wat zijn de verschillen tussen de drie instellingen?
Option 1: Power Live (kW) - Live energy production in watt. See (1) in image below.
Option 2: Today's production (kWh) - Todays energy production, expressed in kWh. Energy consumption will NOT be added to this value, it will only decrease. See (2) in image below.
Option 3: Today's result (kWh) - Todays result, which is the sum of production and consumption. See (3) in image below.
waarom staat de Threshold op -30kWh?
alvast hartelijk dank!
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Als je iets van mij nodig hebt qua extra logging geef je maar een gil.edterbak schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 12:19:
[...]
Ik had dit ook al gezien. Ik was er ook al naar aan het kijken.
Ik ga de logging aanpassen met meer details zodat het duidelijker wordt de oorzaak te vinden.
wip.
En dan nog een vraagje.
Heb je al eens overwogen om na een "rtc automation: on"
1
2
| 07/02 03:04:24 - Compressor: running 07/02 03:01:02 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (rtc automation: on/off) |
De rtc correction weer standaard op 0 te zetten?
Ik had gister de situatie dat de rtc op -3 stond, de nachtverlaging (20.8 naar 20.5) z'n ding deed en even later ging de WP uit vanwege de "rtc automation: on".
Terwijl de WP uit stond, deed rtc z'n ding:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| 07/02 03:01:02 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: 1 °C. New calculated T shift: 2 °C 07/02 03:01:02 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power ON (Room temp: 20.2°C) 07/02 03:01:02 - Function RTC: Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 20.2 °C) 07/02 02:06:02 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: 0 °C. New calculated T shift: 1 °C 07/02 02:06:02 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20.4 °C) 07/02 01:16:02 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: -1 °C. New calculated T shift: 0 °C 07/02 01:16:02 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20.6 °C) 07/02 00:51:02 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: -2 °C. New calculated T shift: -1 °C 07/02 00:51:02 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.7 °C) 07/02 00:31:02 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: -3 °C. New calculated T shift: -2 °C 07/02 00:31:02 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 20.8 °C) |
Maar dat gaat niet naar de WP, want: uit.
Op een gegeven moment raakt ie de "revert action below dt" om de WP weer aan te zetten.
Maar op dat punt heeft ie nog de -3 staan van voordat ie werd uitgezet.
Het bleef daardoor nog verder afkoelen tot ie op het punt van rtc = +3 kwam.
Dan ga je ineens van -3 naar +3
Na een start de correctie resetten en de rtc vanaf dat punt weer zijn ding laten doen, klinkt mij logischer in de oren.
Maar wellicht ben ik de enige.
Sarcasm is my superpower! What's yours?
Dat zijn de settings die je zelf moet instellen. Hoeveel wil je het warme water boosten? Bij hoeveel overschot?hemertje schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 20:06:
@edterbak en anderen
ik snap de Engelstalige uitleg bij Function: Solar²DHW niet
kan iemand me die eens toelichten?
waarom staat DHW temperature setpoint - low en high op dezelfde temperatuur ingesteld?
waarom staat de standaard instelling op Power detection method Today's result (kWh)?
wat zijn de verschillen tussen de drie instellingen?
Option 1: Power Live (kW) - Live energy production in watt. See (1) in image below.
Option 2: Today's production (kWh) - Todays energy production, expressed in kWh. Energy consumption will NOT be added to this value, it will only decrease. See (2) in image below.
Option 3: Today's result (kWh) - Todays result, which is the sum of production and consumption. See (3) in image below.
waarom staat de Threshold op -30kWh?
alvast hartelijk dank!
Ik heb een boost van 10 graden (std 48, hoog 58 graden) staan bij 10kWh overschot.
[ Voor 3% gewijzigd door MikeyMan op 07-02-2025 10:47 ]
Maar dan wil ik wel snappen wat de instellingen betekenen?
Standaard staan de temperaturen gelijk toch na installeren, dat is niet logisch
Waarom zou je eerst 10kWh overschot willen voordat je gaat verwarmen?
Ik heb het idee dat je juist wil gaan verwarmen wanneer je een bepaald PV vermogen aan het terugleveren bent en dus per direct beschikbaar hebt!?
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Kun je voor de zekerheid even kijken in de settings van je flow?Aziona schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 16:15:
Ik heb iets vreemds met mijn 5J monobloc wat ik niet begrijp. Hij lijkt niet hoger te willen verwarmen dan 34 graden. Toen het onlangs rond het vriespunt lag, dacht ik het te kunnen wijten aan onvoldoende capaciteit.
Ik stuur m aan met de Node-Red oplossing, alleen op WAR. Ook als het Outlet setpoint op 39 graden staat, gaat ie niet hoger dan 33/34 graden. De kW-afname past daar ook bij namelijk 600/800 watt de hele dag en geen defrosts natuurlijk op zo'n dag als vandaag. Wat zou de reden kunnen zijn dat ie niet hoger gaat dan 34 graden? Dit is wat ik zie in Heishamon. Kan het zijn dat Node-Red een Outlet setpoint laat zien van 39 graden maar dat ie stiekem toch op 33 graden stuurt?
Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen TOP7/TOP42 en TOP34/TOP43?
[...]
/f/image/5dRvDY2i4itX27Yib39oIewn.png?f=fotoalbum_large)
Dank je wel: 100edterbak schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 20:54:
[...]
Kun je voor de zekerheid even kijken in de settings van je flow?
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf, ESS: Deye, Luyuan, 32kWh
Dat is de standaard instelling als iemand de flow voor het eerst instelt. Ik kan niet out-of-the-box voor iemand bepalen wat de verhoogde watertemperatuur hoort te zijn. Dit hangt af van hun hardware.hemertje schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 20:06:
@edterbak en anderen
ik snap de Engelstalige uitleg bij Function: Solar²DHW niet
kan iemand me die eens toelichten?
waarom staat DHW temperature setpoint - low en high op dezelfde temperatuur ingesteld?
Als ik by default 75 graden instel, dan loop je het risico dat bij sommige mensen de kunststof tank inzakt. (leuk voorbeeld)
Er is geen reden. Je moet een standaard instelling kiezen.waarom staat de standaard instelling op Power detection method Today's result (kWh)?
- 1) Als je wilt dat je 'live' power read-out gebruikt wordt om je tank te verwarmen dan kan dat. Stel dat je huis genoeg stroom produceert en je wilt deze stroom in je water steken, dan schakelt hij direct. Als de stroom levering weer inzakt stopt hij weer. Dit gaat prima met een ellektrische installatie, maar met een compressor is deze vorm van aansturing niet handig. Daarom heb ik ook aanvullende opties toegevoegd.wat zijn de verschillen tussen de drie instellingen?
Option 1: Power Live (kW) - Live energy production in watt. See (1) in image below.
Option 2: Today's production (kWh) - Todays energy production, expressed in kWh. Energy consumption will NOT be added to this value, it will only decrease. See (2) in image below.
Option 3: Today's result (kWh) - Todays result, which is the sum of production and consumption. See (3) in image below.
- 2) Verstandiger is om je stroom opwek over de gehele dag te gebruiken. Als je vind dat er na X kWh stroom productie voldoende over is voor een DHW run met verhoogd setpoint, dan zal de flow een dhw run starten.
Maar er is verschil tussen 'schone productie' en het 'resultaat van je huishouden' in zijn geheel.
Resultaat = Gebruik - Productie
Dus
- 3) Er is die gehele dag X kWh stroom geëxporteerd naar het grid, dus inclusief gebruik, dan kan je de flow de dhw run laten starten.
Geen hele bijzondere reden. Als ik hem by default op 0 zet, dan zal deze voor de onoplettende gebruiker veel te vroeg starten iedere dag met een DHW run..waarom staat de Threshold op -30kWh?
Ik verwacht duidelijk van deze DHW2Solar functie dat mensen snappen wat ze willen, dat we weten wat ze instellen en hier dus bewust een eigen keuze in maken.
edterbak schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 21:05:
[...]
Ik verwacht duidelijk van deze DHW2Solar functie dat mensen snappen wat ze willen, dat we weten wat ze instellen en hier dus bewust een eigen keuze in maken.
misschien helpt het om een paar extra verklarende regels in de Node Red Solar2DHW Help toe te voegen?
kloppen mijn onderstaande aannames zoals ik het lees Ed?
ik loop vast met de woorden 'will be used - below the threshold'?DHW temperature setpoint
These are the target temperatures for the water in DHW tank. DHW temperature setpoint - high will be used when power measurement dropped below the threshold. DHW temperature setpoint - low will be used after the DHW tank has reached its target temperature high.
waarvoor worden deze 'will be used' waarden gebruikt?
en je wilt toch boven de drempelwaarde uitkomen ipv eronder (below)?
bedoel je dat 'DHW temperature setpoint - high' de doel-, eindtemperatuur is van het boilervat (= DHW setpoint)?
en dat 'DHW temperature setpoint - low' de onderwaarde is (= DHW setpoint minus DHW delta) dat wanneer er overproductie van je woning / zonnepanelen is de warmtepomp het boilervat gaat verwarmen totdat 'high' (= DHW setpoint) bereikt is?
dus zijn eigenlijk deze waarden gelijk aan de Settings - 'DHW setpoint' en 'DHW delta'?
tenminste dat kunnen ze zijn wanneer je de uitgangspunten van 'Settings' hetzelfde hanteert bij 'Solar2DHW'?
de 'Treshold' komt van 'Settings - Sensors - Power production (Export)', dit vermogen is gemeten in Watt toch?
wordt in Node red dan de kWh (is het verbruik) voor optie 2 en 3 berekend?
dan helpt het zoals ik ernaar toe kijk het niet om de werking te begrijpen wanneer deze twee waarden in de basis gelijk zijn ingesteld?
bedoel je dat wanneer je huis / zonnepanelen een overschot aan energie produceert (kW) de warmtepomp warmwater (DHW) gaat maken, komt het overschot onder de (kW) drempelwaarde omdat er bv schaduw is op je zonnepanelen dan stopt de DHW productie gelijk weer wanneer 'high / DHW setpoint' nog niet bereikt is?Option 1: Power Live (kW)
Live energy production in watt. See (1) in image below.
is van deze instelling het doel dat je gebruik maakt van de salderingsregeling?Option 2: Today's production (kWh)
Todays energy production, expressed in kWh.
Energy consumption will NOT be added to this value, it will only decrease.
See (2) in image below.
want je wilt bv eerst 2kWh (=Threshold) aan energie met je woning / zonnepanelen opgewekt hebben en dat daarna gelijk de DHW start om het SWW naar de 'DHW temperature setpoint - high' de doel-, eindtemperatuur is van het boilervat (= DHW setpoint) te verwarmen?
wat is je definitie van 'Today' hier?Option 3: Today's result (kWh)
Todays result, which is the sum of production and consumption.
See (3) in image below.
je wilt met je woning / zonnepanelen deze dag/ 24 uur? bv eerst 2kWh (=Threshold) overschot hebben geproduceerd want daarna start de DHW start om het SWW naar de 'DHW temperature setpoint - high' de doel-, eindtemperatuur is van het boilervat (= DHW setpoint) te verwarmen?
wanneer start en eindigt de 24 uur waarna DHW start wanneer het overschot groter is dan je als drempelwaarde hebt ingesteld?
hopelijk snap je mijn vragen waar het mis gaat in mijn hoofd?
misschien interpreteer ik je Engels wel helemaal verkeerd?
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Ik denk dat je de tekst nog een keer opnieuw moet lezen met het volgende in je achterhoofd.
Als een huis stroom vraagt van het grid, dan is de stroom meting *positief*.
Als een huis stroom terug levert naar het grid, dan is de stroom meting *negatief*.
Dan is het misschien logischer als er staat 'drop below a threshold'.
De threshold zelf ligt dus ook onder 0.
zoiets?
de rest van de omschrijvingen kloppen dus wel qua werking?These are the target temperatures for the water in DHW tank. DHW temperature setpoint - high will be used when when the power measurement value passes the threshold value.
hoe zit het dan met optie 3 en de kWh berekeningen?
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
/f/image/Rvq9rMzOtzuk018U9mUgTnfU.png?f=fotoalbum_large)
In de bovenstaande afbeelding.
Bij punt 1 zak je toch onder de drempelwaarde ?
Bij punt 2 kom je weer above the threshhold
Optie 1, live power reading. Deze is in Watt.
Het kan dus zijn dat je een p1 meter aansluit. Hierbij heb je dus het actuele stroomgegevens van je huis. Het verbruik/opwek van ieder moment krijgt de flow dan door.
Je hebt ook mensen welke alleen een zonnepaneel achter een stroommeter hebben hangen. Deze mensen krijgen dus alleen de schone opwek binnen. Beide situaties zijn mogelijk.
Optie 2 en 3, daarbij wordt geen gebruik meer gemaakt van de actuele stroomgegevens, maar van de cummulatieve gegevens.
Om middernacht wordt deze telling gereset op 0.
Voor deze twee opties moet ik de binnenkomende gegevens van W > kWh omzetten. Veel gedoe om te berekenen, maar het kan wel prima.
De kWh berekening is niet heel spannend eigenlijk.
Je bepaald de tijd tussen de nieuwe meting en de oude meting. (ms)
Je weet de waarde van de vorige meting nog (W)
Het resultaat van deze berekening tel je constant bij elkaar op. Zo goed als iedere seconden een nieuwe berekening.
En al deze partjes, van 0.001 - 1 Wh op een hoop gooien en je hebt het resultaat van je huishouden.
[ Voor 5% gewijzigd door edterbak op 08-02-2025 22:31 ]
Als ik het vergelijk met de gegevens in Home Assistant:
:strip_exif()/f/image/kvKdaidmnaFemOyjeQIGo3Ac.png?f=user_large)
De balkjes In NodeRed zeggen nu: import: 23.14 kWh, export: 0.75 kWh
HA heeft uursgegevens en lopen altijd wat achter.
Hierbij lijkt de zonneopwek niet te kloppen. Maar in HA wordt de schone opwek gemeten van mijn panelen via de Enphase integratie.
De P1 meter ziet dit niet. Die ziet alleen bij 1 de import/export van het huishouden. Niet wat er achter de meterkast gebeurt bij 2
[ Voor 12% gewijzigd door edterbak op 08-02-2025 22:44 ]
redenerend vanuit het plaatje klopt de tekst inderdaad
van mij mag die samen met je verklaring en toelichtingen vanuit je antwoorden hierboven in de HELP van de Solar2DHW functie erbij

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Zie je de plaatjes die er al in de Help zitten?
Op zich een leuke methode. Die max pump duty zal wel voor elke installatie apart ingesteld moeten kunnen worden, bij een installatie met meer weerstand kan 80 een flow storing geven.Bartzegmaar schreef op zondag 9 februari 2025 @ 12:42:
Bij mij lukt het niet om de softstartfunctie de compressorfrequentie naar een laag Hz te krijgen (lees 19 à 20). Dit blijft meestal steken rond de 33 à 35 Hz. Ik kan er handmatig wel voor zorgen dat hij zo laag komt door de max pump duty te verlagen naar 80, waardoor de actuele aanvoertemperatuur stijgt ten opzichte van de ingestelde doeltemperatuur. Na 30 - 40 seconden draait de warmtepomp rustig op de gewenste 19 Hz, waarna ik de pump duty weer kan verhogen. Zou dit wellicht toegevoegd kunnen worden aan de softstartfunctionaliteit?
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Jazeker, die ken ik al een tijdjeedterbak schreef op zondag 9 februari 2025 @ 11:46:
@hemertje
Zie je de plaatjes die er al in de Help zitten?
Je plaatje van hierboven heeft een goede meerwaarde
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Het lijkt mij logischer dat je eerst een overschot wil hebben. Anders ga je extra zitten stoken terwijl je voor die dag nog in de min staat en savonds nog stroom verbruikt.hemertje schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 18:24:
Waarom zou je eerst 10kWh overschot willen voordat je gaat verwarmen?
Ik heb het idee dat je juist wil gaan verwarmen wanneer je een bepaald PV vermogen aan het terugleveren bent en dus per direct beschikbaar hebt!?
Bij flexibele tarieven of wanneer salderen verdwijnt is dat een andere verhaal.
[ Voor 3% gewijzigd door MikeyMan op 09-02-2025 15:42 ]
Just checking.hemertje schreef op zondag 9 februari 2025 @ 15:28:
[...]
Jazeker, die ken ik al een tijdje
Je plaatje van hierboven heeft een goede meerwaarde
Die staan namelijk online.
Als je node red geen toegang heeft tot internet denk ik dat de help er wat kaler uitziet, alleen tekst. Maar je ziet deze ook gewoon. Het gaat dus goed.
Dit plaatje en de toelichtingen hebben ook toegevoegde waarde , tenminste voor mij
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Heb sinds kort een dynamisch tarief inderdaadMikeyMan schreef op zondag 9 februari 2025 @ 15:41:
[...]
Het lijkt mij logischer dat je eerst een overschot wil hebben. Anders ga je extra zitten stoken terwijl je voor die dag nog in de min staat en savonds nog stroom verbruikt.
Bij flexibele tarieven of wanneer salderen verdwijnt is dat een andere verhaal.
Dus als je overschot hebt wil je die denk ik ook gelijk gebruiken
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Gebruikers kunnen heel veel zelf customizen/aanpassen naar wens.
Het is onbegonnen werk om alle wensen van iedere gebruiker te verwerken, een persoonlijke voorkeur/keuze van jou, hoeft niet die van een ander te zijn.
Het is dan ook niet reëel om te verwachten dat @edterbak al je wensen kan of zal verwerken.
Sarcasm is my superpower! What's yours?
Geen idee hoe dat precies werkt, maar ook dan heb je toch nog gewoon saldering?hemertje schreef op zondag 9 februari 2025 @ 18:16:
[...]
Heb sinds kort een dynamisch tarief inderdaad
Dus als je overschot hebt wil je die denk ik ook gelijk gebruiken
Dat besef ik ook zeer zekerNnoitra schreef op zondag 9 februari 2025 @ 18:37:
@hemertje besef dat het hele dashboard en alle functionaliteit vrij generiek opgezet is om een zo groot mogelijke doelgroep te kunnen bedienen/helpen.
Gebruikers kunnen heel veel zelf customizen/aanpassen naar wens.
Het is onbegonnen werk om alle wensen van iedere gebruiker te verwerken, een persoonlijke voorkeur/keuze van jou, hoeft niet die van een ander te zijn.
Het is dan ook niet reëel om te verwachten dat @edterbak al je wensen kan of zal verwerken.
En ik verwacht ook niet dat Ed alles 1 op 1 overneemt wat ik hier schrijf
Zoals eerder aangegeven ben ik al 20 jaar vrijwilliger in de open source als tester en input voor andere programmeurs
Met die ogen bekijk ik ook hier de functionaliteit die ons allen is geschonken en geef ik mijn terugkoppeling ter overweging zoals ik die ervaar
Het is aan de programmeur, Ed in deze, om te doen wat hij ermee wilt
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Klopt, maar direct eigen gebruik heeft de voorkeurMikeyMan schreef op zondag 9 februari 2025 @ 18:50:
[...]
Geen idee hoe dat precies werkt, maar ook dan heb je toch nog gewoon saldering?
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Dat vraag ik me dan af...hemertje schreef op zondag 9 februari 2025 @ 21:36:
[...]
Klopt, maar direct eigen gebruik heeft de voorkeur
Als je vele uren zonder zonne opbrengst zit lijkt het me efficiënter om te salderen dan om je boiler op te stoken.
dan heb je ook geen direct overschot wanneer er vele uren zonder zonne opbrengst zijnMikeyMan schreef op zondag 9 februari 2025 @ 21:53:
[...]
Dat vraag ik me dan af...
Als je vele uren zonder zonne opbrengst zit lijkt het me efficiënter om te salderen dan om je boiler op te stoken.
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
ik wil eens kijken wat nachtverlaging doet
deze heb ik nu alsvolgt ingestelt in de Scheduler
/f/image/AfgUBaa3tNUdXbaPF9x92Tzp.png?f=fotoalbum_large)
wat is jullie ervaring hiermee?
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Heb je de search al eens gebruikt? Krijg ik ruim 3 pagina's aan reacties met de term "nachtverlaging"hemertje schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 20:57:
wederom een vraagje, dit keer mbt Scheduler
ik wil eens kijken wat nachtverlaging doet
deze heb ik nu alsvolgt ingestelt in de Scheduler
[Afbeelding]
wat is jullie ervaring hiermee?
Verder is het niets anders dan de nachtverlaging mogelijkheden die je ook in de panasonic software in kunt stellen, maar dan via Node Red.
Sarcasm is my superpower! What's yours?
Nee, niet ana gedachtNnoitra schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 23:30:
[...]
Heb je de search al eens gebruikt? Krijg ik ruim 3 pagina's aan reacties met de term "nachtverlaging"![]()
Verder is het niets anders dan de nachtverlaging mogelijkheden die je ook in de panasonic software in kunt stellen, maar dan via Node Red.
Ik ben meer van de interactieve discussies...
Wat het is weet ik, ik ben meer op zoek naar de ervaringen van de voor en nadelen
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
softstart/rtc/war staan aan.
Wij zijn voor 22:00 naar bed gegaan; dus ook niet zelf de WP uitgezet op de remote. Ik heb zelf de WP aangezet iets voor 6 uur vanochtend door op de poweron knop op de remote te drukken. Omdat het fris aanvoelde. Daar is ook niks van gelogd in de console logging. Het eerste wat gemeld word is Compressor: running
Dit terwijl de WP aan had moeten gaan op 23:16:24.
Ik heb een heishamon v3 met een uptime van 26 dagen; die met v3.8 software werkt.
1
2
3
4
5
| Wifi signal: 56% Memory free: 62% Correct received data: 99% MQTT reconnects: 75 Uptime: 26 days 0 hours 17 minutes 26 seconds |
NodeRed logging.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| 12/02 05:57:29 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation) 12/02 05:57:29 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 26 °C 12/02 05:57:29 - Function SoftStart: Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 21Hz, SP_Final: 16°C 12/02 05:57:29 - Compressor: running 12/02 03:51:24 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 31 °C 12/02 03:51:24 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 18.59 °C) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/02 23:16:24 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 11/02 23:16:24 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power ON (Room temp: 19.16°C) 11/02 22:46:09 - Function WAR: Setpoint change: From 29.7 to 30.2 °C 11/02 22:36:08 - Function WAR: Setpoint change: From 30.2 to 29.7 °C 11/02 22:31:08 - Function WAR: Setpoint change: From 29.7 to 30.2 °C 11/02 22:26:08 - Function WAR: Setpoint change: From 30.2 to 29.7 °C 11/02 22:16:24 - Function WAR: Setpoint change: From 29.7 to 30.2 °C 11/02 19:44:49 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 11/02 19:44:40 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 11/02 19:44:18 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 11/02 19:44:16 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 11/02 19:26:28 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 30 °C 11/02 19:26:28 - Function SoftStart: SoftStart function end 11/02 19:26:28 - Compressor: stopped 11/02 19:26:24 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc automation: on/off) 11/02 19:26:24 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (Room temp: 19.41°C) |
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
Sinds gistermiddag is de Pana niet overgeschakeld van DWH terug naar HEAT+DHW
/f/image/15V95VhmQ90YYocHhiTgM0Qc.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/rauhJFF9PzP8dcYsl6ZJxsIf.png?f=fotoalbum_large)
kan het zijn dat het mis gaat met een combinatie van de Scheduler?
/f/image/WQnA08zBZYbhbDdrQJTkMsDt.png?f=fotoalbum_large)
15:00 Setpoint 21,0GrC
17:00 Setpoint 20,0GrC
20:00 Setpoint 20,5GrC
De log:
Flow version 24.09 (stable beta)
13/02 10:56:34 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 41°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
13/02 10:56:29 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
13/02 10:55:14 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 41°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
13/02 10:55:09 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
13/02 10:54:54 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 41°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
13/02 10:54:49 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
13/02 10:54:44 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 41°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
13/02 10:54:39 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
13/02 10:00:54 - Scheduler - Nightreduction room setpoint: OFF, Room setpoint: 20.5 °C
13/02 08:19:29 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
13/02 08:04:29 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 41°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
13/02 08:03:59 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 94 (pump speed)
13/02 08:03:59 - Compressor: stopped
13/02 08:03:59 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 94 (16%) (Low)
13/02 08:03:54 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
13/02 07:06:05 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 212 (pump speed)
13/02 07:06:05 - Compressor: running
13/02 07:06:05 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 212 (78%) (DHW)
13/02 07:03:00 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
13/02 00:00:54 - RTC: Room setpoint changed to: 19.5 °C
13/02 00:00:54 - Scheduler - Nightreduction room setpoint: ON, Room setpoint: 19.5 °C
13/02 00:00:00 - Function Solar: New day; Reset Solar function. DHW SP = 40
13/02 00:00:00 - SYSTEM: Total amount of offline messages today: 0
------------------------------------------------------------------------------------------------
12/02 20:00:53 - RTC: Room setpoint changed to: 20.5 °C
12/02 20:00:53 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 20.5
12/02 17:35:10 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
12/02 17:32:35 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
12/02 17:32:10 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
12/02 17:31:50 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
12/02 17:31:40 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
12/02 17:31:20 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
12/02 17:31:00 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
12/02 17:30:35 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
12/02 17:30:25 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
12/02 17:29:45 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
12/02 17:23:34 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
12/02 17:20:15 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 39°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 17:20:10 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 17:17:40 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 39°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 17:17:35 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 17:17:15 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 39°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 17:17:10 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 17:17:00 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 39°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 17:16:50 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 17:16:45 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 39°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 17:16:40 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 17:16:30 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 39°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 17:16:20 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 17:16:05 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 39°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 17:16:00 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 17:15:40 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 39°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 17:15:35 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 17:15:30 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 39°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 17:15:25 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 17:15:20 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 39°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 17:14:45 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 17:13:35 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 17:13:34 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
12/02 17:08:34 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 17:03:34 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 17:03:34 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
12/02 17:00:53 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
12/02 17:00:53 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 20
12/02 16:58:34 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 16:53:34 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 16:53:33 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
12/02 16:53:03 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
12/02 16:52:13 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
12/02 16:51:33 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
12/02 16:50:58 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
12/02 16:50:33 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
12/02 16:50:18 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
12/02 16:49:28 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
12/02 16:49:18 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
12/02 16:49:03 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
12/02 16:48:34 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 16:48:33 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
12/02 16:48:13 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
12/02 16:47:53 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
12/02 16:47:18 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
12/02 16:47:08 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
12/02 16:46:53 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
12/02 16:46:43 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
12/02 16:46:23 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
12/02 16:45:28 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
12/02 16:45:08 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
12/02 16:44:48 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
12/02 16:44:38 - TOP4_Operating_Mode_State: 3
12/02 16:44:37 - MQTT Command: SetOperationMode: 3
12/02 16:44:37 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 3
12/02 16:44:23 - TOP4_Operating_Mode_State: 4
12/02 16:44:22 - MQTT Command: SetOperationMode: 4
12/02 16:44:22 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 4
12/02 16:43:33 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 16:38:33 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 16:38:08 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 16:38:03 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 41°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 16:37:18 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 16:37:13 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 41°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 16:36:38 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 16:36:33 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 41°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 16:36:03 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 16:35:58 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 41°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 16:35:38 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 16:35:33 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 41°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 16:35:23 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 16:35:18 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 41°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 16:34:43 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 16:34:28 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 41°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 16:34:23 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 16:34:18 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 41°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 16:34:08 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 16:34:03 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 41°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 16:33:53 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 16:33:33 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 16:33:28 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 16:33:13 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 41°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 16:33:08 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 16:32:53 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 41°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 16:32:43 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 16:32:18 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 41°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 16:32:13 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 16:32:08 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 41°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 16:31:58 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 16:31:53 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 41°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 16:31:48 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 16:31:43 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 41°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 16:31:28 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 16:31:23 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 41°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 16:31:08 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 16:30:28 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 41°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 16:30:23 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 16:30:08 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 41°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 16:30:03 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 16:29:48 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 41°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 16:29:43 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 16:29:37 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 41°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 16:29:32 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 16:29:22 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 16:29:12 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 94 (pump speed)
12/02 16:29:12 - Compressor: stopped
12/02 16:29:12 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 94 (16%) (Low)
12/02 16:29:12 - TOP4_Operating_Mode_State: 3
12/02 16:29:07 - MQTT Command: SetOperationMode: 3
12/02 16:29:07 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
12/02 15:17:40 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
12/02 15:17:40 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
12/02 15:17:40 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20.74 °C)
12/02 15:02:40 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
12/02 15:02:40 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
12/02 15:02:40 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20.7 °C)
12/02 15:00:53 - RTC: Room setpoint changed to: 21 °C
12/02 15:00:53 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 21
12/02 13:43:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
12/02 13:43:22 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
12/02 13:43:22 - Function WAR: Setpoint change: From 28.1 to 28 °C
12/02 13:41:27 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 148 (pump speed)
12/02 13:41:27 - Compressor: running
12/02 13:41:27 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 148 (44%) (HEAT)
12/02 13:38:22 - TOP4_Operating_Mode_State: 4
12/02 13:38:21 - MQTT Command: SetOperationMode: 4
12/02 13:38:21 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 4
12/02 13:23:21 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 41°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
12/02 13:22:06 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 94 (pump speed)
12/02 13:22:06 - Compressor: stopped
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal
@MikeyManhemertje schreef op zondag 9 februari 2025 @ 21:36:
[...]
Klopt, maar direct eigen gebruik heeft de voorkeur
Met dynamisch heb je geen salderen in kWh over een jaar.
Met dynamisch heb je salderen in Euro direct.
Gebruik je 1 kWh, gelijk een bedrag van rekening (voor het tarief van dat moment)
Lever je 1 kWh, gelijk een bedrag weer terug op je rekening. (voor het tarief van dat moment)
Dit is anders dan Variabel/vast
[ Voor 8% gewijzigd door edterbak op 13-02-2025 22:30 ]
Ik hoop dat deze het probleem van niet schakelen oplost.
Ik heb niet een hele duidelijke error gevonden. Wel wat optimalisaties.
Update
Firmware 3.9 compatible nuZoals aangegeven wat dingen geprobeerd om het probleem te fixen voor het niet terug schakelen naar HEAT mode.
link:
https://github.com/edterb...flows/flows%20v24.10.json
Waar refereer je naar? Heb ik wat gemist?The-Source schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 16:27:
@hemertje wat verwacht je met 2 kapiteins op 1 schip?
Hoebedoelu?The-Source schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 16:27:
@hemertje wat verwacht je met 2 kapiteins op 1 schip?
Verklaar je nader aub want ik snap hem niet!?
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Dankjewel Ededterbak schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 22:31:
Ik ga nu een upload doen van de volgende versie.
Ik hoop dat deze het probleem van niet schakelen oplost.
Ik heb niet een hele duidelijke error gevonden. Wel wat optimalisaties.
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Volgens het log zou de pomp wel aangezet moeten zijn.imdos schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 10:26:
@edterbak Ik heb nu al 2 verschillende nachten gehad dat de WP niet aan ging met flow 24.03.
11/02 23:16:24 - MQTT Command: SetHeatpump: 1
Het commando is gegeven.
Maar je zegt dus dat dit niet het geval was in de praktijk?
@MikeyManedterbak schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 22:28:
[...]
@MikeyMan
Met dynamisch heb je geen salderen in kWh over een jaar.
Met dynamisch heb je salderen in Euro direct.
Gebruik je 1 kWh, gelijk een bedrag van rekening (voor het tarief van dat moment)
Lever je 1 kWh, gelijk een bedrag weer terug op je rekening. (voor het tarief van dat moment)
Dit is anders dan Variabel/vast
Hier lees je uitgebreidere info:
https://www.energiekiezer.nl/dynamisch-salderen
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Ja, klopt. Ik kan natuurlijk niet zien wat er nog allemaal in de tussen liggende uren is veranderd.edterbak schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 23:33:
[...]
Volgens het log zou de pomp wel aangezet moeten zijn.
Het commando is gegeven.
Maar je zegt dus dat dit niet het geval was in de praktijk?
Maar toen ik in de ochtend beneden kwam heb ik hem zelf aangezet. Ook dat is niet gelogd. De eerste melding is dat de compressor actief is.
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
Ok.imdos schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 10:15:
[...]
Ja, klopt. Ik kan natuurlijk niet zien wat er nog allemaal in de tussen liggende uren is veranderd.
Maar toen ik in de ochtend beneden kwam heb ik hem zelf aangezet. Ook dat is niet gelogd. De eerste melding is dat de compressor actief is.
Oorzaak is waarschijnlijk te vinden in de verbinding ergens onderweg.
De mqtt broker ontvangt dus wel de opdracht.
Vanaf de broker naar heishamon en verder naar de pomp zelf.. ergens daar gaat het mis en komt de opdracht niet binnen.
Maar los van de oorzaak. Ik zal wel een controle mechanisme inbouwen.
Even goed nadenken over het ontwerp.
verwijder meerdere flows
eenvoudig alle configuration nodes verwijderen
Top. ik ben nu 24.10 aan het testen.
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| Flow version 24.10 (stable beta) 14/02 15:03:38 - Compressor: running 14/02 15:00:18 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C 14/02 15:00:18 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1 14/02 15:00:18 - Function WAR: Setpoint change: From 27.5 to 28.1 °C 14/02 15:00:17 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI) 14/02 14:52:08 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 27 °C 14/02 14:52:08 - Function WAR: Setpoint change: From 27 to 27.5 °C 14/02 14:46:03 - TOP4_Operating_Mode_State: 4 14/02 14:45:59 - MQTT Command: SetOperationMode: 4 (scheduler) 14/02 14:45:56 - Scheduler: Stored next operating mode empty. Setting new operating mode to: 4 14/02 14:32:08 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 26 °C |
/f/image/uPPhTlSD3XAPCIffKea9FWpE.png?f=fotoalbum_large)
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
Gooit Condition 1 misschien roet in het eten?imdos schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 15:13:
@edterbak Helaas doet de scheduler nog niet wat zou moeten in v24.10. Nog steeds wordt er geen poweron verstuurd om DWH te gaan maken als de pomp uit staat. Dit zou om 14:45 moeten gebeuren. Maar is niet helaas nog niet gelukt ondanks je inspanningen.
https://www.fam-oldenburger.nl/category/domotica/
Node Red geupdate naar v24.10edterbak schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 23:25:Update
Firmware 3.9 compatible nu
Zoals aangegeven wat dingen geprobeerd om het probleem te fixen voor het niet terug schakelen naar HEAT mode.
link:
https://github.com/edterb...flows/flows%20v24.10.json
en gelijk Heishamon geupdate naar HeishaMon.ino.esp32-v3.9.bin
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Hoi. Wat irritant dit zeg...imdos schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 15:13:
@edterbak Helaas doet de scheduler nog niet wat zou moeten in v24.10. Nog steeds wordt er geen poweron verstuurd om DWH te gaan maken als de pomp uit staat. Dit zou om 14:45 moeten gebeuren. Maar is niet helaas nog niet gelukt ondanks je inspanningen.
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Flow version 24.10 (stable beta) 14/02 15:03:38 - Compressor: running 14/02 15:00:18 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C 14/02 15:00:18 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1 14/02 15:00:18 - Function WAR: Setpoint change: From 27.5 to 28.1 °C 14/02 15:00:17 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI) 14/02 14:52:08 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 27 °C 14/02 14:52:08 - Function WAR: Setpoint change: From 27 to 27.5 °C 14/02 14:46:03 - TOP4_Operating_Mode_State: 4 14/02 14:45:59 - MQTT Command: SetOperationMode: 4 (scheduler) 14/02 14:45:56 - Scheduler: Stored next operating mode empty. Setting new operating mode to: 4 14/02 14:32:08 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 26 °C
[Afbeelding]
Kun je me zeggen hoe je de pomp uit zet? Handmatig op de controller?
If zo, hoe heb je de gegevens staan in: SYSTEM > MQTT > "Setup shutdown response" SETUP (op setup drukken).
Als je daar een screenshot van maakt.
Wanneer ik namelijk in het tabblad de snelheid verander blijft het percentage van de maximale pompsnelheid gelijk.
Hopelijk heeft een van jullie een goed idee.
Ik draai trouwens op versie 24.09
/f/image/Rugn9qEgNu5XrfkTrGzVlZ6L.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 36% gewijzigd door Jeroen-h op 15-02-2025 13:41 ]
Wat die @edterbak allemaal niet gebouwd heeftJeroen-h schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 13:17:
Ik heb het idee dat de variabele pompoentjes functie het niet meer doet. Is er een manier om dit goed te testen?
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Even de functie uit en aan zettenJeroen-h schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 13:17:
Ik heb het idee dat de variabele pompfunctie het niet meer doet. Is er een manier om dit goed te testen?
Wanneer ik namelijk in het tabblad de snelheid verander blijft het percentage van de maximale pompsnelheid gelijk.
Hopelijk heeft een van jullie een goed idee.
Ik draai trouwens op versie 24.09
[Afbeelding]
Alle standen significant verschillend maken.
Even schakelen en een paar minuten per stand kijken wat er gebeurt. Vooral in het logboek kijken
Als je dan nog steeds eerste dingen ziet, zat ik zelf ook pompoenen gaan testen.
hier hangt Node Red weer op DHW
/f/image/SueJCsdRHxrlCtYhItoEknrd.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/0UKuNyfyZjwweNFopN0rkcBF.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/7GFiOUR8W5QcUSrxfl6Zu1ht.png?f=fotoalbum_large)
Flow version 24.10 (stable beta)
16/02 03:28:31 - MQTT Command: SetQuietMode: 3
16/02 03:28:31 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 94 (pump speed)
16/02 03:28:31 - Compressor: stopped
16/02 03:28:31 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode set to level 3 for next run
16/02 03:28:31 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 94 (16%) (Low)
16/02 03:28:31 - Function SoftStart: SoftStart function end
16/02 03:28:31 - TOP4_Operating_Mode_State: 3
16/02 03:28:26 - MQTT Command: SetOperationMode: 3
16/02 03:28:26 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 40°C. Lower threshold: 40°C. Starting DHW run.
16/02 03:27:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
16/02 03:27:52 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
16/02 03:27:52 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 20.3 °C)
16/02 02:32:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
16/02 02:32:52 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
16/02 02:32:52 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20.24 °C)
16/02 02:27:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
16/02 02:27:52 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
16/02 02:27:52 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 20.31 °C)
16/02 01:54:15 - Function WAR: Setpoint change: From 28.9 to 29 °C
16/02 01:32:52 - Function WAR: Setpoint change: From 28.8 to 28.9 °C
16/02 01:24:14 - Function WAR: Setpoint change: From 28.9 to 28.8 °C
16/02 01:02:52 - Function WAR: Setpoint change: From 28.8 to 28.9 °C
16/02 00:00:00 - SYSTEM: Total amount of offline messages today: 0
------------------------------------------------------------------------------------------------
15/02 23:39:07 - Function WAR: Setpoint change: From 28.7 to 28.8 °C
15/02 21:08:58 - Function WAR: Setpoint change: From 28.6 to 28.7 °C
15/02 20:43:56 - Function WAR: Setpoint change: From 28.7 to 28.6 °C
15/02 20:32:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
15/02 20:32:52 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
15/02 20:32:52 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20.27 °C)
15/02 20:07:52 - Function WAR: Setpoint change: From 28.6 to 28.7 °C
15/02 19:37:52 - Function WAR: Setpoint change: From 28.5 to 28.6 °C
15/02 18:47:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
15/02 18:47:52 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
15/02 18:47:52 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 20.32 °C)
15/02 17:27:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
15/02 17:27:52 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
15/02 17:27:52 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20.14 °C)
15/02 17:22:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
15/02 17:22:52 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
15/02 17:22:52 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 20.3 °C)
15/02 17:17:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
15/02 17:17:52 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
15/02 17:17:52 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20.29 °C)
15/02 17:13:44 - Function WAR: Setpoint change: From 28.4 to 28.5 °C
15/02 17:12:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
15/02 17:12:52 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
15/02 17:12:52 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 20.31 °C)
15/02 17:03:43 - Function WAR: Setpoint change: From 28.5 to 28.4 °C
15/02 16:33:41 - Function WAR: Setpoint change: From 28.4 to 28.5 °C
15/02 16:13:40 - Function WAR: Setpoint change: From 28.5 to 28.4 °C
15/02 15:58:40 - Function WAR: Setpoint change: From 28.4 to 28.5 °C
15/02 14:27:52 - Function WAR: Setpoint change: From 28.5 to 28.4 °C
15/02 14:23:23 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
15/02 14:23:23 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
15/02 14:23:23 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STABLE) Freq: 26Hz, SP_Final: 20°C
15/02 14:18:34 - Function WAR: Setpoint change: From 28.4 to 28.5 °C
15/02 14:16:51 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
15/02 14:16:51 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 33 °C. New calculated setpoint: 30 °C
15/02 14:16:51 - Function SoftStart: Correction: 4 > 1 °C - (STABLE) Freq: 56Hz, SP_Final: 21°C
15/02 14:16:51 - Function SoftStart: --> Pump relaxing took too long... (56Hz) Continuing with Phase 2. (Count: 5/5. Resetting counter)
15/02 14:16:41 - Function SoftStart: Correction: 4 > 4 °C - (EVALUATING) Freq: 56Hz, SP_Final: 24°C
15/02 14:13:40 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (55Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 5/5)
15/02 14:13:30 - Function SoftStart: Correction: 4 > 4 °C - (EVALUATING) Freq: 55Hz, SP_Final: 24°C
15/02 14:12:51 - MQTT Command: SetCurves: target: 33 (SP Calculation)
15/02 14:12:51 - Function SoftStart: Correction: 3 > 4 °C - (STARTUP) Freq: 56Hz, SP_Final: 24°C
15/02 14:12:38 - Function SoftStart: Correction: 4 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 56Hz, SP_Final: 23°C
15/02 14:12:36 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 33 °C
15/02 14:12:36 - Function SoftStart: Correction: 3 > 4 °C - (STARTUP) Freq: 56Hz, SP_Final: 24°C
15/02 14:10:30 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (56Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 4/5)
15/02 14:10:19 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 56Hz, SP_Final: 23°C
15/02 14:07:28 - MQTT Command: SetCurves: target: 32 (SP Calculation)
15/02 14:07:28 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 32 °C
15/02 14:07:26 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 55Hz, SP_Final: 23°C
15/02 14:07:19 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (55Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 3/5)
15/02 14:07:17 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
15/02 14:07:17 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 31 °C
15/02 14:07:17 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 55Hz, SP_Final: 22°C
15/02 14:07:12 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 55Hz, SP_Final: 23°C
15/02 14:07:09 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 56Hz, SP_Final: 22°C
15/02 14:07:07 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 56Hz, SP_Final: 22°C
15/02 14:07:06 - MQTT Command: SetCurves: target: 32 (SP Calculation)
15/02 14:07:06 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 32 °C
15/02 14:07:06 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 55Hz, SP_Final: 23°C
15/02 14:04:08 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (55Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 2/5)
15/02 14:03:58 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 56Hz, SP_Final: 22°C
15/02 14:03:23 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
15/02 14:03:23 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 31 °C
15/02 14:03:20 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 56Hz, SP_Final: 22°C
15/02 14:02:00 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
15/02 14:02:00 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 30 °C
15/02 14:02:00 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 55Hz, SP_Final: 21°C
15/02 14:00:57 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (56Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 1/5)
15/02 14:00:47 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 55Hz, SP_Final: 20°C
15/02 13:58:07 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
15/02 13:58:07 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
15/02 13:58:07 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 51Hz, SP_Final: 20°C
15/02 13:57:50 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
15/02 13:57:50 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 30 °C
15/02 13:57:50 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 45Hz, SP_Final: 21°C
15/02 13:57:47 - *DEFROSTING: Finished

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Flow version
1
2
3
4
5
6
7
8
| 24.10 (stable beta) 16/02 10:13:07 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation) 16/02 10:13:07 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 31 °C 16/02 10:13:07 - Function RTC: Correction change: From -1 to 2 °C (Room actual: 19.33 °C) 16/02 10:13:07 - TOP4_Operating_Mode_State: 4 16/02 10:13:02 - MQTT Command: SetOperationMode: 4 (GUI) 16/02 03:28:31 - MQTT Command: SetQuietMode: 3 |
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Door de rtc. Ik zet zelf de pomp niet uit. Als het niet warm genoeg in huis is dan gaat die vanzelf uit/aan binnen de ingestelde parameters.edterbak schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 22:56:
[...]
Hoi. Wat irritant dit zeg...
Kun je me zeggen hoe je de pomp uit zet? Handmatig op de controller?
If zo, hoe heb je de gegevens staan in: SYSTEM > MQTT > "Setup shutdown response" SETUP (op setup drukken).
Als je daar een screenshot van maakt.
/f/image/eUx4rxkfC9kRk7QDNhjrqwMs.png?f=fotoalbum_large)
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
Nee, het water was echt koud. Want mijn vrouw had die dag een bad genomen in de ochtend.BazemanKM schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 18:53:
[...]
Gooit Condition 1 misschien roet in het eten?
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
Had ze daar dan toestemming voor gevraagd?imdos schreef op zondag 16 februari 2025 @ 14:38:
[...]
Nee, het water was echt koud. Want mijn vrouw had die dag een bad genomen in de ochtend.
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
het valt mij op dat ik t/m v24.08 met de pumpspeed op 37% ik tijdens HEAT de gewenste 20l/min hadedterbak schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 13:55:
[...]
Even de functie uit en aan zetten
Alle standen significant verschillend maken.
Even schakelen en een paar minuten per stand kijken wat er gebeurt. Vooral in het logboek kijken
Als je dan nog steeds eerste dingen ziet, zat ik zelf ook pompoenen gaan testen.
nu sinds 29.09 en 24.10 moet ik de % op 45% zetten wil ik dezelfde 20l/min houden?
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
t/m v24.08 met de pumpspeed op 37% ik tijdens DHW net als met HEAT de gewenste 20l/min
nu sinds 29.09 en 24.10 moet ik de % op het dubbele zetten, 90-95%, wil ik voor DHW dezelfde 20l/min houden?
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Waarom wordt er geen SWW door Solar2DHW gemaakt terwijl dit wel zo is ingesteld in Solar2DHW?
DHW temperature actual is namelijk lager dan de ingestelde DHW temperature setpoint - low
en er is voldoende E-vermogen beschikbaar?
/f/image/a9iyVF8DbjXT4zuzZXbo62aK.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/9AP4GZDgsL2KPaRRWCL4XFNA.png?f=fotoalbum_large)
?Flow version
24.10 (stable beta)
17/02 15:02:02 - Function WAR: Setpoint change: From 28.2 to 28.3 °C
17/02 14:47:02 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
17/02 14:47:02 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
17/02 14:47:02 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 20.32 °C)
17/02 14:42:02 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
17/02 14:42:02 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
17/02 14:42:02 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20.29 °C)
17/02 14:26:32 - Function WAR: Setpoint change: From 28.3 to 28.2 °C
17/02 13:47:02 - Function WAR: Setpoint change: From 28.4 to 28.3 °C
17/02 13:11:28 - Function WAR: Setpoint change: From 28.5 to 28.4 °C
17/02 12:52:02 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
17/02 12:52:02 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 28 °C
17/02 12:52:02 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.55 °C)
17/02 12:46:26 - Function WAR: Setpoint change: From 28.6 to 28.5 °C
17/02 12:42:02 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
17/02 12:42:02 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 27 °C
17/02 12:42:02 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 20.63 °C)
17/02 12:37:02 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
17/02 12:37:02 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 28 °C
17/02 12:37:02 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.57 °C)
17/02 12:26:25 - Function WAR: Setpoint change: From 28.7 to 28.6 °C
17/02 12:01:23 - Function WAR: Setpoint change: From 28.8 to 28.7 °C
17/02 11:36:22 - Function WAR: Setpoint change: From 28.9 to 28.8 °C
17/02 11:35:10 - MQTT Command: SetDHWTemp: 45 (GUI)
17/02 11:34:54 - MQTT Command: SetDHWTemp: 42 (GUI)
17/02 11:22:58 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 150 (pump speed)
17/02 11:22:58 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 150 (45%) (HEAT)
17/02 11:17:02 - Function WAR: Setpoint change: From 29 to 28.9 °C
17/02 11:02:02 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
17/02 11:02:02 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 27 °C
17/02 11:02:02 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 20.6 °C)
17/02 10:56:19 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
17/02 10:56:19 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
17/02 10:56:19 - Function WAR: Setpoint change: From 29.1 to 29 °C
17/02 10:22:02 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
17/02 10:22:02 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
17/02 10:22:02 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 20.3 °C)
17/02 10:11:17 - Function WAR: Setpoint change: From 29.2 to 29.1 °C
17/02 09:51:15 - Function WAR: Setpoint change: From 29.3 to 29.2 °C
17/02 09:26:56 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
17/02 09:26:56 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 30 °C
17/02 09:26:56 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 40Hz, SP_Final: 20°C
17/02 09:21:13 - Function WAR: Setpoint change: From 29.4 to 29.3 °C
17/02 09:15:13 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
17/02 09:15:10 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 31 °C
17/02 09:15:10 - Function SoftStart: Correction: 3 > 1 °C - (STABLE) Freq: 56Hz, SP_Final: 21°C
17/02 09:15:10 - Function SoftStart: --> Pump relaxing took too long... (56Hz) Continuing with Phase 2. (Count: 5/5. Resetting counter)
17/02 09:14:59 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 56Hz, SP_Final: 23°C
17/02 09:14:56 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 56Hz, SP_Final: 23°C
17/02 09:14:54 - MQTT Command: SetCurves: target: 32 (SP Calculation)
17/02 09:14:54 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 33 °C. New calculated setpoint: 32 °C
17/02 09:14:47 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 56Hz, SP_Final: 22°C
17/02 09:14:46 - MQTT Command: SetCurves: target: 33 (SP Calculation)
17/02 09:14:46 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 33 °C
17/02 09:14:46 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 55Hz, SP_Final: 23°C
17/02 09:11:55 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (55Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 5/5)
17/02 09:11:45 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 55Hz, SP_Final: 22°C
17/02 09:08:45 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (56Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 4/5)
17/02 09:08:34 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 55Hz, SP_Final: 22°C
17/02 09:08:11 - MQTT Command: SetCurves: target: 32 (SP Calculation)
17/02 09:08:11 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 32 °C
17/02 09:08:11 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 56Hz, SP_Final: 22°C
17/02 09:05:34 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (55Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 3/5)
17/02 09:05:24 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 56Hz, SP_Final: 21°C
17/02 09:04:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
17/02 09:02:53 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 31 °C
17/02 09:02:50 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 55Hz, SP_Final: 21°C
17/02 09:02:23 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (55Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 2/5)
17/02 09:02:13 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 55Hz, SP_Final: 20°C
17/02 09:01:03 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
17/02 09:01:03 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 30 °C
17/02 09:00:55 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 56Hz, SP_Final: 20°C
17/02 09:00:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
17/02 09:00:52 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
17/02 09:00:46 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 56Hz, SP_Final: 19°C
17/02 09:00:45 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
17/02 09:00:45 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 30 °C
17/02 09:00:45 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 56Hz, SP_Final: 20°C
17/02 08:59:12 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (55Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 1/5)
17/02 08:59:02 - Function SoftStart: Correction: -1 > -1 °C - (EVALUATING) Freq: 55Hz, SP_Final: 19°C
17/02 08:56:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
17/02 08:56:22 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
17/02 08:56:22 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 52Hz, SP_Final: 19°C
17/02 08:56:02 - *DEFROSTING: Finished
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Echt supper irritant dat de fout er niet uit wil. Ik snap niet wat hier mis gaat. Sorry voor de kou waar ik je in laat staan zo of je vrouw in koud bad.
Kun je voor mij de conditie even toelichten welke achter het schedule zit?
Ik ga morgen de zelfde conditie en schedule instellen. Kijken wat er gebeurt hier.
Dr gaat sowieso iets verkeerd bij je.hemertje schreef op maandag 17 februari 2025 @ 15:08:
vraagje mbt Solar2DHW
Waarom wordt er geen SWW door Solar2DHW gemaakt terwijl dit wel zo is ingesteld in Solar2DHW?
DHW temperature actual is namelijk lager dan de ingestelde DHW temperature setpoint - low
en er is voldoende E-vermogen beschikbaar?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[...]
?
De stroom meting klopt van geen kant.
De schaal assen horen iets als dit weer te geven...
:strip_exif()/f/image/WTC5GBpYOh2sBJHJ4gcKfbsM.png?f=user_large)
Power Live is in Watt.
Bij jou staat daar 5MW. Dat lijkt mij iets optimistisch... Of is je achternaam toevallig Essent?
Kun je bij SYSTEM > SENSORS > P1 Setup de juiste instellingen controleren?
Als dat daar eenmaal goed staat, even op het dashboard Solar2DHW "Reset scale" drukken zodat alles zich kan herstellen.
Als dat eenmaal goed staat kunnen we verder kijken.
/f/image/fK3CuyCz8PeAe3a6qJZJLMEU.png?f=fotoalbum_large)
maar de stroommeting blijft foutief, na meerdere keren het laatste half uur Reset Scale bediend te hebben
/f/image/OIzgPtVlIwbspsDrfVaYJH7L.png?f=fotoalbum_large)
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Heb je ook op de knop "P1 setup" gedrukt in Sensors?
:strip_exif()/f/image/bVIxVIrVekU5JzbqsxJo83rk.png?f=user_large)
Na correctie moet het juiste getal er uit komen in Watt.
Dus als je P1 een getal aanlevert in kW, dan doe je correctie x1000.
Dus als je P1 een getal aanlevert in W, dan doe je correctie x1
Ik ga er van uit dat de beiden correcties gelijk behoren te zijn. Dus dit moet je dan even zo instellen.
correctiefactor aangepast naar 1 ipv 1000
vanavond blijft DHW weer hangen
het is nu 22:54 dat ik dit typ, maar de Operating Mode staat nog steeds op DHW only (3) ipv HEAT+DHW (4) ?Flow version 24.10 (stable beta)
17/02 21:44:28 - MQTT Command: SetDHWTemp: 42 (Solar)
17/02 21:44:27 - Function Solar: Restoring DHW setpoint to: 42°C
17/02 21:44:27 - Function Solar: Cooldown period (15 minutes) has ended. Solar function done for today
17/02 21:42:00 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 46°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 1 minute.
17/02 21:39:00 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 94 (pump speed)
17/02 21:39:00 - Compressor: stopped
17/02 21:39:00 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode set to level 3 for next run
17/02 21:39:00 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 94 (16%) (Low)
17/02 21:39:00 - MQTT Command: SetQuietMode: 3 (SoftStart Quietmode)
17/02 21:39:00 - Quiet mode manager: Detected 3-way valve set to HEAT position again. Restoring quiet mode to level 3
17/02 21:39:00 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
17/02 21:29:27 - Function Solar: DHW temperature has reached SP high
17/02 21:09:38 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND and used
17/02 21:04:40 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, quiet mode is already set to level 2
17/02 21:00:46 - Function - WAR: 1
17/02 20:59:47 - Function - RTC: 1
17/02 20:59:43 - SYSTEM: MQTT Broker: Node Red MQTT node connected
17/02 20:59:42 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
17/02 20:59:41 - SYSTEM: Persistent storage: OK
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
het kan zijn dat de autostart niet fijn samenwerkt met solar2dhw.
Dit ga ik bekijken.
Het is sowieso gek dat de solar2dhw functie niks deed.
nu handmatig naar Heat+DHW (4) gezet
Flow version
24.10 (stable beta)
17/02 23:12:06 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
17/02 23:12:06 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 28 °C
17/02 23:12:06 - Function WAR: Setpoint change: From 29.1 to 29.2 °C
17/02 23:12:04 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 41Hz, SP_Final: 18°C
17/02 23:11:56 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
17/02 23:11:56 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 27 °C
17/02 23:11:50 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 41Hz, SP_Final: 17°C
17/02 23:11:49 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
17/02 23:11:49 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 28 °C
17/02 23:11:49 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 41Hz, SP_Final: 18°C
17/02 23:11:18 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (41Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 4/5)
17/02 23:11:07 - Function SoftStart: Correction: -3 > -3 °C - (EVALUATING) Freq: 40Hz, SP_Final: 17°C
17/02 23:08:07 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (41Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 3/5)
17/02 23:07:57 - Function SoftStart: Correction: -3 > -3 °C - (EVALUATING) Freq: 40Hz, SP_Final: 17°C
17/02 23:07:24 - Function - Solar: 0
17/02 23:05:59 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
17/02 23:05:59 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 26 °C. New calculated setpoint: 27 °C
17/02 23:05:59 - Function SoftStart: Correction: -4 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 41Hz, SP_Final: 17°C
17/02 23:04:56 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (40Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 2/5)
17/02 23:04:46 - Function SoftStart: Correction: -4 > -4 °C - (EVALUATING) Freq: 41Hz, SP_Final: 16°C
17/02 23:04:38 - Function WAR: Setpoint change: From 29.2 to 29.1 °C
17/02 23:03:35 - MQTT Command: SetQuietMode: 2 (SoftStart Quietmode)
17/02 23:03:35 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, restoring quiet mode to level 2
17/02 23:01:45 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (41Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 1/5)
17/02 23:01:40 - Function SoftStart: Correction: -4 > -4 °C - (EVALUATING) Freq: 41Hz, SP_Final: 16°C
17/02 23:01:35 - Function SoftStart: Correction: -4 > -4 °C - (EVALUATING) Freq: 40Hz, SP_Final: 16°C
17/02 23:01:03 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
17/02 23:01:03 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 25 °C. New calculated setpoint: 26 °C
17/02 23:01:03 - Function SoftStart: Correction: -5 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 40Hz, SP_Final: 16°C
17/02 22:58:35 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
17/02 22:58:35 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 25 °C
17/02 22:58:35 - Function SoftStart: Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 15Hz, SP_Final: 15°C
17/02 22:58:35 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 150 (pump speed)
17/02 22:58:35 - Compressor: running
17/02 22:58:35 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (5 minutes)
17/02 22:58:35 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 150 (45%) (HEAT)
17/02 22:55:30 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 30 °C
17/02 22:55:30 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
17/02 22:55:30 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 19.98 °C)
17/02 22:55:30 - Function WAR: Setpoint change: From 20 to 29.2 °C
17/02 22:55:30 - TOP4_Operating_Mode_State: 4
17/02 22:55:26 - MQTT Command: SetOperationMode: 4 (GUI)
17/02 21:44:28 - MQTT Command: SetDHWTemp: 42 (Solar)
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
jazeker!edterbak schreef op maandag 17 februari 2025 @ 23:24:
hoe zien de getallen er nu uit in p1 setup? kloppen die?
/f/image/DxTltpAkYPXhvvsmjcdG6cMB.png?f=fotoalbum_large)
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
ja ha dik ook al gedaanedterbak schreef op maandag 17 februari 2025 @ 23:51:
niet vergeten in solar2dhw nog een keer op reset scales te drukken nu.
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Gelukkig geen koude douche of bad. Ik heb een check in domoticz die de DWH temp controleert.edterbak schreef op maandag 17 februari 2025 @ 19:57:
@imdos
Echt supper irritant dat de fout er niet uit wil. Ik snap niet wat hier mis gaat. Sorry voor de kou waar ik je in laat staan zo of je vrouw in koud bad.
Kun je voor mij de conditie even toelichten welke achter het schedule zit?
Ik ga morgen de zelfde conditie en schedule instellen. Kijken wat er gebeurt hier.
- DWH temp is 49graden.
- Om 14:45 wordt elke dag de scheduler uitgevoerd. Dan mag er een powerON gebeuren indien de WP nog niet aan staat.
- Condition 1: Block if DHW temperature is above 45 °C
/f/image/uPPhTlSD3XAPCIffKea9FWpE.png?f=fotoalbum_large)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
| Schedule_1_Description "Sww maken" Schedule_1_action "OperationMode4" Schedule_1_condition [ "condition_01" ] Schedule_1_day [ "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday", "Sunday" ] Schedule_1_hour 14 Schedule_1_last_run 1739886307909 Schedule_1_minutes 45 Schedule_1_override 1 Schedule_1_state 1 Schedule_conditions condition_01: object type: "DHW_temperature" upperlimit: 75 lowerlimit: 0 value: 45 condition_02: object type: "DHW_temperature" upperlimit: 75 lowerlimit: 0 value: 62 condition_03: object type: "DHW_temperature" upperlimit: 75 lowerlimit: 0 value: 49 DHW_last_at_target_temperature: 1739810619274 |
[ Voor 23% gewijzigd door imdos op 18-02-2025 15:09 . Reden: stored values toegevoegd. ]
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
https://www.fam-oldenburger.nl/category/domotica/
Dat is het gedrag dat ik inderdaad zie in de versies na 24.03. Terwijl mijn configuratie wel werkt in 24.03. Daarom heb ik ook een bugreport gemaakt.BazemanKM schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 16:27:
Als de warmtepomp uit gaat ivm RTC, dan gaat hij niet aan voor de DHW.
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
het lijkt erop dat er in DHW nog een paar vreemde dingen zitten?
Onder NR Home staat Auto start DHW uit, voorheen had ik die aanstaan met een DeltaT van 5GrC
/f/image/g1ovVbVPNmr5EC7v8pr45i9T.png?f=fotoalbum_large)
Sinds deze week probeer ik dmv Schedules meer te gaan sturen op de dynamische tarieven, dit doe ik statisch ervan uitgaande dat deze tijden gedurende de nacht en dag de goedkoopste en dus ook de groenste zijn .
Verder verhoog ik 's nachts en overdag via de Schedules ook de RTC met 1,5 Grc
/f/image/zrR4qHlkKjZUrwlLRdf7EoX3.png?f=fotoalbum_large)
Toch zie ik in de Pana statistieken dat de Pane SWW gaat maken wanneer SWW op de DHW ondergrens terug uitkomt terwijl die dus uitstaat en ik zowel 's nachts als overdag middels de Schedules SWW wil gaan maken?
/f/image/MyLfuDqxFMzEalgxRgNk9MzO.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/iuCS93y9Uf8ZRO41ewQbKuXn.png?f=fotoalbum_large)
de log van 2025-02-19
19/02 23:55:45 - MQTT Command: SetQuietMode: 3
19/02 23:55:45 - Function WAR: Setpoint change: From 28.5 to 28.6 °C
19/02 23:55:45 - Quiet mode manager: Detected 3-way valve set to HEAT position again. Restoring quiet mode to level 3
19/02 23:55:45 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 94 (pump speed)
19/02 23:55:45 - Compressor: stopped
19/02 23:55:45 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
19/02 23:55:45 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode set to level 3 for next run
19/02 23:55:45 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 94 (16%) (Low)
19/02 23:06:47 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 245 (pump speed)
19/02 23:06:47 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 245 (95%) (DHW)
19/02 23:06:42 - Function SoftStart: SoftStart function end
19/02 23:06:42 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
19/02 22:50:11 - Function WAR: Setpoint change: From 28.4 to 28.5 °C
19/02 21:40:06 - Function WAR: Setpoint change: From 28.3 to 28.4 °C
19/02 20:40:03 - Function WAR: Setpoint change: From 28.2 to 28.3 °C
19/02 20:26:47 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
19/02 20:25:28 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
19/02 20:25:28 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 27Hz, SP_Final: 19°C
19/02 20:25:02 - Function WAR: Setpoint change: From 28.3 to 28.2 °C
19/02 20:14:39 - Function WAR: Setpoint change: From 28.4 to 28.3 °C
19/02 20:13:39 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
19/02 20:13:39 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 29 °C
19/02 20:13:39 - Function SoftStart: Correction: 3 > 1 °C - (STABLE) Freq: 49Hz, SP_Final: 20°C
19/02 20:13:39 - Function SoftStart: --> Pump relaxing took too long... (49Hz) Continuing with Phase 2. (Count: 5/5. Resetting counter)
19/02 20:13:31 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 49Hz, SP_Final: 22°C
19/02 20:13:29 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 48Hz, SP_Final: 22°C
19/02 20:10:28 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (48Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 5/5)
19/02 20:10:18 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 49Hz, SP_Final: 22°C
19/02 20:09:39 - Function SoftStart: Correction: 4 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 49Hz, SP_Final: 22°C
19/02 20:09:39 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.58 °C)
19/02 20:08:04 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
19/02 20:08:04 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 31 °C
19/02 20:08:04 - Function SoftStart: Correction: 3 > 4 °C - (STARTUP) Freq: 49Hz, SP_Final: 22°C
19/02 20:07:18 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (49Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 4/5)
19/02 20:07:07 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 49Hz, SP_Final: 21°C
19/02 20:04:16 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 30 °C
19/02 20:04:14 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
19/02 20:04:14 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 30 °C
19/02 20:04:14 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 49Hz, SP_Final: 21°C
19/02 20:04:10 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 48Hz, SP_Final: 20°C
19/02 20:04:07 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
19/02 20:04:07 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
19/02 20:04:07 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (49Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 3/5)
19/02 20:04:06 - Function SoftStart: Correction: 3 > 1 °C - (STABLE) Freq: 49Hz, SP_Final: 19°C
19/02 20:04:06 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
19/02 20:04:06 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 30 °C
19/02 20:04:06 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 49Hz, SP_Final: 21°C
19/02 20:03:57 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 48Hz, SP_Final: 20°C
19/02 20:00:56 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (49Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 2/5)
19/02 20:00:46 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 49Hz, SP_Final: 20°C
19/02 20:00:34 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
19/02 20:00:34 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
19/02 20:00:34 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 49Hz, SP_Final: 20°C
19/02 20:00:00 - Function WAR: Setpoint change: From 28.3 to 28.4 °C
19/02 19:59:35 - MQTT Command: SetQuietMode: 2 (SoftStart Quietmode)
19/02 19:59:35 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, restoring quiet mode to level 2
19/02 19:59:00 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
19/02 19:59:00 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
19/02 19:59:00 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 48Hz, SP_Final: 19°C
19/02 19:58:50 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
19/02 19:58:50 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 29 °C
19/02 19:58:50 - Function SoftStart: Correction: 4 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 49Hz, SP_Final: 20°C
19/02 19:57:45 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (49Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 1/5)
19/02 19:57:35 - Function SoftStart: Correction: 4 > 4 °C - (EVALUATING) Freq: 48Hz, SP_Final: 22°C
19/02 19:57:23 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
19/02 19:57:23 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 31 °C
19/02 19:57:23 - Function SoftStart: Correction: 3 > 4 °C - (STARTUP) Freq: 48Hz, SP_Final: 22°C
19/02 19:57:08 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
19/02 19:57:08 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 30 °C
19/02 19:57:08 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 49Hz, SP_Final: 21°C
19/02 19:56:58 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
19/02 19:56:58 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
19/02 19:56:58 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 48Hz, SP_Final: 20°C
19/02 19:56:43 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
19/02 19:56:43 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 28 °C
19/02 19:56:43 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 48Hz, SP_Final: 19°C
19/02 19:56:33 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
19/02 19:56:33 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 26 °C. New calculated setpoint: 27 °C
19/02 19:56:33 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 47Hz, SP_Final: 18°C
19/02 19:56:08 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
19/02 19:56:08 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 25 °C. New calculated setpoint: 26 °C
19/02 19:56:08 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 38Hz, SP_Final: 17°C
19/02 19:55:43 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
19/02 19:55:43 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 24 °C. New calculated setpoint: 25 °C
19/02 19:55:43 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 24Hz, SP_Final: 16°C
19/02 19:54:43 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
19/02 19:54:43 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 24 °C
19/02 19:54:43 - Function SoftStart: Correction: -4 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 17Hz, SP_Final: 15°C
19/02 19:54:35 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation)
19/02 19:54:35 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 150
19/02 19:54:35 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 23 °C
19/02 19:54:35 - Function SoftStart: Correction: 0 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 15Hz, SP_Final: 14°C
19/02 19:54:35 - Compressor: running
19/02 19:54:35 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (5 minutes)
19/02 19:54:35 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 150 (45%) (HEAT)
19/02 19:49:59 - Function WAR: Setpoint change: From 28.2 to 28.3 °C
19/02 19:14:57 - Function WAR: Setpoint change: From 28.3 to 28.2 °C
19/02 19:04:57 - Function WAR: Setpoint change: From 28.4 to 28.3 °C
19/02 19:00:57 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
19/02 19:00:56 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 27 °C
19/02 19:00:56 - Function SoftStart: SoftStart function end
19/02 19:00:56 - MQTT Command: SetQuietMode: 3
19/02 19:00:56 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 94 (pump speed)
19/02 19:00:56 - Compressor: stopped
19/02 19:00:56 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode set to level 3 for next run
19/02 19:00:56 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 94 (16%) (Low)
19/02 18:59:57 - Function WAR: Setpoint change: From 28.5 to 28.4 °C
19/02 18:57:46 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
19/02 18:55:39 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 28 °C
19/02 18:55:39 - Function SoftStart: Correction: 5 > 1 °C - (STABLE) Freq: 49Hz, SP_Final: 19°C
19/02 18:55:39 - Function SoftStart: --> Pump relaxing took too long... (49Hz) Continuing with Phase 2. (Count: 5/5. Resetting counter)
19/02 18:55:29 - Function SoftStart: Correction: 5 > 5 °C - (EVALUATING) Freq: 49Hz, SP_Final: 23°C
19/02 18:54:56 - Function WAR: Setpoint change: From 28.4 to 28.5 °C
19/02 18:54:51 - MQTT Command: SetCurves: target: 32 (SP Calculation)
19/02 18:54:51 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 32 °C
19/02 18:54:42 - Function SoftStart: Correction: 4 > 5 °C - (STARTUP) Freq: 49Hz, SP_Final: 23°C
19/02 18:54:39 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
19/02 18:54:39 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 31 °C
19/02 18:54:39 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 20.63 °C)
19/02 18:54:24 - MQTT Command: SetCurves: target: 32 (SP Calculation)
19/02 18:54:24 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 32 °C
19/02 18:54:19 - Function SoftStart: Correction: 3 > 4 °C - (STARTUP) Freq: 48Hz, SP_Final: 23°C
19/02 18:54:16 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
19/02 18:54:16 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 31 °C
19/02 18:54:16 - Function SoftStart: Correction: 4 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 49Hz, SP_Final: 22°C
19/02 18:54:04 - Function SoftStart: Correction: 3 > 4 °C - (STARTUP) Freq: 49Hz, SP_Final: 23°C
19/02 18:54:00 - Function SoftStart: Correction: 4 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 49Hz, SP_Final: 22°C
19/02 18:53:59 - MQTT Command: SetCurves: target: 32 (SP Calculation)
19/02 18:53:59 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 32 °C
19/02 18:53:59 - Function SoftStart: Correction: 3 > 4 °C - (STARTUP) Freq: 49Hz, SP_Final: 23°C
19/02 18:53:48 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
19/02 18:53:48 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 31 °C
19/02 18:53:40 - Function SoftStart: Correction: 4 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 48Hz, SP_Final: 22°C
19/02 18:53:39 - MQTT Command: SetCurves: target: 32 (SP Calculation)
19/02 18:53:39 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 32 °C
19/02 18:53:39 - Function SoftStart: Correction: 3 > 4 °C - (STARTUP) Freq: 48Hz, SP_Final: 23°C
19/02 18:52:29 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (49Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 5/5)
19/02 18:52:18 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 49Hz, SP_Final: 22°C
19/02 18:49:56 - Function WAR: Setpoint change: From 28.3 to 28.4 °C
19/02 18:49:18 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (49Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 4/5)
19/02 18:49:08 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 48Hz, SP_Final: 22°C
19/02 18:48:11 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
19/02 18:46:39 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 31 °C
19/02 18:46:39 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 48Hz, SP_Final: 22°C
19/02 18:46:07 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (49Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 3/5)
19/02 18:45:57 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 49Hz, SP_Final: 21°C
19/02 18:44:56 - Function WAR: Setpoint change: From 28.2 to 28.3 °C
19/02 18:43:33 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
19/02 18:43:33 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 30 °C
19/02 18:43:33 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 49Hz, SP_Final: 21°C
19/02 18:42:56 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (49Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 2/5)
19/02 18:42:46 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 48Hz, SP_Final: 20°C
19/02 18:41:35 - MQTT Command: SetQuietMode: 2 (SoftStart Quietmode)
19/02 18:41:35 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, restoring quiet mode to level 2
19/02 18:40:49 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
19/02 18:40:49 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
19/02 18:40:49 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 48Hz, SP_Final: 20°C
19/02 18:39:46 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (48Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 1/5)
19/02 18:39:35 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 48Hz, SP_Final: 19°C
19/02 18:38:54 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
19/02 18:38:54 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 28 °C
19/02 18:38:54 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 48Hz, SP_Final: 19°C
19/02 18:38:13 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
19/02 18:38:13 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 26 °C. New calculated setpoint: 27 °C
19/02 18:38:13 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 41Hz, SP_Final: 18°C
19/02 18:37:38 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
19/02 18:37:38 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 25 °C. New calculated setpoint: 26 °C
19/02 18:37:38 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 23Hz, SP_Final: 17°C
19/02 18:36:35 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
19/02 18:36:35 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 25 °C
19/02 18:36:35 - Function SoftStart: Correction: 0 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 15Hz, SP_Final: 16°C
19/02 18:36:35 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 150 (pump speed)
19/02 18:36:35 - Compressor: running
19/02 18:36:35 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (5 minutes)
19/02 18:36:35 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 150 (45%) (HEAT)
19/02 18:04:38 - Function WAR: Setpoint change: From 28.1 to 28.2 °C
19/02 18:03:43 - MQTT Command: SetQuietMode: 3
19/02 18:03:43 - Function SoftStart: SoftStart function end
19/02 18:03:43 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 94 (pump speed)
19/02 18:03:43 - Compressor: stopped
19/02 18:03:43 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode set to level 3 for next run
19/02 18:03:43 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 94 (16%) (Low)
19/02 18:00:41 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
19/02 18:00:41 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 28 °C
19/02 18:00:41 - Function RTC: Correction change: From 3 to -1 °C (Room actual: 20.52 °C)
19/02 18:00:41 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
19/02 18:00:41 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 20
19/02 17:29:38 - MQTT Command: SetCurves: target: 32 (SP Calculation)
19/02 17:29:38 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 32 °C
19/02 17:29:38 - Function WAR: Setpoint change: From 28 to 28.1 °C
19/02 16:59:38 - Function WAR: Setpoint change: From 27.9 to 28 °C
19/02 16:39:47 - Function WAR: Setpoint change: From 27.8 to 27.9 °C
19/02 16:34:47 - Function WAR: Setpoint change: From 27.9 to 27.8 °C
19/02 16:09:46 - Function WAR: Setpoint change: From 27.8 to 27.9 °C
19/02 15:44:38 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
19/02 15:43:35 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 31 °C
19/02 15:43:35 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 34Hz, SP_Final: 23°C
19/02 15:39:43 - Function WAR: Setpoint change: From 27.9 to 27.8 °C
19/02 15:31:46 - Function SoftStart: --> Pump relaxing took too long... (40Hz) Continuing with Phase 2. (Count: 5/5. Resetting counter)
19/02 15:31:36 - Function SoftStart: Correction: -1 > -1 °C - (EVALUATING) Freq: 39Hz, SP_Final: 22°C
19/02 15:28:35 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (40Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 5/5)
19/02 15:28:25 - Function SoftStart: Correction: -1 > -1 °C - (EVALUATING) Freq: 39Hz, SP_Final: 22°C
19/02 15:25:24 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (39Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 4/5)
19/02 15:25:14 - Function SoftStart: Correction: -1 > -1 °C - (EVALUATING) Freq: 40Hz, SP_Final: 22°C
19/02 15:22:14 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (39Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 3/5)
19/02 15:22:03 - Function SoftStart: Correction: -1 > -1 °C - (EVALUATING) Freq: 40Hz, SP_Final: 22°C
19/02 15:19:03 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (39Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 2/5)
19/02 15:18:53 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
19/02 15:18:53 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 30 °C
19/02 15:18:53 - Function SoftStart: Correction: -1 > -1 °C - (EVALUATING) Freq: 40Hz, SP_Final: 22°C
19/02 15:18:45 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 40Hz, SP_Final: 22°C
19/02 15:18:42 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
19/02 15:18:40 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
19/02 15:18:32 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 39Hz, SP_Final: 21°C
19/02 15:18:30 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
19/02 15:18:30 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 30 °C
19/02 15:18:30 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 40Hz, SP_Final: 22°C
19/02 15:18:22 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 40Hz, SP_Final: 21°C
19/02 15:18:19 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 39Hz, SP_Final: 22°C
19/02 15:18:12 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
19/02 15:18:12 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
19/02 15:18:12 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 39Hz, SP_Final: 21°C
19/02 15:17:47 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
19/02 15:17:47 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 30 °C
19/02 15:17:45 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 43Hz, SP_Final: 22°C
19/02 15:17:37 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
19/02 15:17:37 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
19/02 15:17:32 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 42Hz, SP_Final: 21°C
19/02 15:17:30 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
19/02 15:17:30 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 30 °C
19/02 15:17:30 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 43Hz, SP_Final: 22°C
19/02 15:15:52 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (42Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 1/5)
19/02 15:15:42 - Function SoftStart: Correction: -2 > -2 °C - (EVALUATING) Freq: 42Hz, SP_Final: 21°C
19/02 15:14:42 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
19/02 15:14:42 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
19/02 15:14:42 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 43Hz, SP_Final: 21°C
19/02 15:13:02 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
19/02 15:13:02 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 30 °C
19/02 15:13:02 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 42Hz, SP_Final: 22°C
19/02 15:12:42 - *DEFROSTING: Finished
19/02 15:10:52 - Compressor: running
19/02 15:09:52 - Compressor: stopped
19/02 15:08:01 - Compressor: running
19/02 15:07:01 - Compressor: stopped
19/02 15:06:01 - Function SoftStart: Defrost - Correction: 0
19/02 15:06:01 - *DEFROSTING: Started
19/02 15:00:41 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
19/02 15:00:41 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 31 °C
19/02 15:00:41 - Function RTC: Correction change: From -1 to 3 °C (Room actual: 20.39 °C)
19/02 15:00:41 - RTC: Room setpoint changed to: 21.5 °C
19/02 15:00:41 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 21.5
19/02 14:54:41 - Function WAR: Setpoint change: From 28 to 27.9 °C
19/02 14:23:48 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
19/02 14:23:48 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 26 °C. New calculated setpoint: 27 °C
19/02 14:23:48 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 21Hz, SP_Final: 19°C
19/02 14:11:59 - Function SoftStart: --> Pump relaxed... (20Hz) Continuing with Phase 2
19/02 14:11:49 - Function SoftStart: Correction: -1 > -1 °C - (EVALUATING) Freq: 20Hz, SP_Final: 18°C
19/02 14:10:38 - MQTT Command: SetQuietMode: 2 (SoftStart Quietmode)
19/02 14:10:38 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, restoring quiet mode to level 2
19/02 14:08:58 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
19/02 14:08:58 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 26 °C
19/02 14:08:58 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 23Hz, SP_Final: 18°C
19/02 14:08:48 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (24Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 1/5)
19/02 14:08:38 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 29Hz, SP_Final: 19°C
19/02 14:08:31 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
19/02 14:08:31 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 26 °C. New calculated setpoint: 27 °C
19/02 14:08:31 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 30Hz, SP_Final: 19°C
19/02 14:08:13 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
19/02 14:08:13 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 26 °C
19/02 14:08:13 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 31Hz, SP_Final: 18°C
19/02 14:07:31 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
19/02 14:07:31 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 26 °C. New calculated setpoint: 27 °C
19/02 14:07:31 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 39Hz, SP_Final: 19°C
19/02 14:06:21 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
19/02 14:06:21 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 25 °C. New calculated setpoint: 26 °C
19/02 14:06:21 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz, SP_Final: 18°C
19/02 14:06:11 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
19/02 14:06:11 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 24 °C. New calculated setpoint: 25 °C
19/02 14:06:11 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz, SP_Final: 17°C
19/02 14:06:01 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
19/02 14:06:01 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 23 °C. New calculated setpoint: 24 °C
19/02 14:06:01 - Function SoftStart: Correction: -4 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz, SP_Final: 16°C
19/02 14:05:38 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation)
19/02 14:05:38 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 23 °C
19/02 14:05:38 - Function SoftStart: Correction: 0 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 16Hz, SP_Final: 15°C
19/02 14:05:38 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 150 (pump speed)
19/02 14:05:38 - Compressor: running
19/02 14:05:38 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (5 minutes)
19/02 14:05:38 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 150 (45%) (HEAT)
19/02 14:04:38 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
19/02 14:04:38 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 27 °C
19/02 14:04:38 - Function WAR: Setpoint change: From 28.2 to 28 °C
19/02 14:02:32 - TOP4_Operating_Mode_State: 4
19/02 14:02:31 - MQTT Command: SetOperationMode: 4
19/02 14:02:31 - Scheduler - Operation Mode: 4
19/02 14:02:31 - Scheduler: Revert to previous operating mode: 4
19/02 13:47:32 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 94 (pump speed)
19/02 13:47:32 - Compressor: stopped
19/02 13:47:32 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode set to level 3 for next run
19/02 13:47:32 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 94 (16%) (Low)
19/02 13:47:31 - MQTT Command: SetQuietMode: 3
19/02 13:47:31 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 150 (pump speed)
19/02 13:47:31 - Quiet mode manager: Detected 3-way valve set to HEAT position again. Restoring quiet mode to level 3
19/02 13:47:31 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 150 (45%) (HEAT)
19/02 13:47:31 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
19/02 13:47:31 - Scheduler: End ForceDHW cycle detected. Reverting Operating Mode in 15 minutes...
19/02 13:47:31 - TOP2_Force_DHW_State: 0
19/02 13:15:59 - TOP2_Force_DHW_State: 1
19/02 13:15:56 - MQTT Command: SetForceDHW: 1
19/02 13:15:56 - Scheduler - Force DHW: 1
19/02 13:15:56 - Scheduler: Enable ForceDHW
19/02 13:15:49 - TOP4_Operating_Mode_State: 3
19/02 13:15:46 - MQTT Command: SetOperationMode: 3
19/02 13:15:46 - Scheduler - Operation Mode: 3
19/02 13:15:46 - Scheduler: Operation mode change to (3)DHW-Only
19/02 13:15:43 - Scheduler: Stored next operating mode is set to 4
19/02 13:03:39 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 245 (pump speed)
19/02 13:03:39 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 245 (95%) (DHW)
19/02 13:03:34 - Function SoftStart: SoftStart function end
19/02 13:03:34 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
19/02 12:59:34 - Function WAR: Setpoint change: From 28.3 to 28.2 °C
19/02 12:49:33 - Function WAR: Setpoint change: From 28.4 to 28.3 °C
19/02 12:24:32 - Function WAR: Setpoint change: From 28.5 to 28.4 °C
19/02 12:09:38 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
19/02 12:09:38 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
19/02 12:09:38 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 20.31 °C)
19/02 12:04:38 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
19/02 12:04:38 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
19/02 12:04:38 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20.28 °C)
19/02 11:59:38 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
19/02 11:59:38 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
19/02 11:59:38 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 20.36 °C)
19/02 11:49:29 - Function WAR: Setpoint change: From 28.6 to 28.5 °C
19/02 11:39:29 - Function WAR: Setpoint change: From 28.7 to 28.6 °C
19/02 11:14:27 - Function WAR: Setpoint change: From 28.8 to 28.7 °C
19/02 10:49:25 - Function WAR: Setpoint change: From 28.9 to 28.8 °C
19/02 10:09:23 - Function WAR: Setpoint change: From 29 to 28.9 °C
19/02 10:06:04 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
19/02 10:06:04 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
19/02 10:06:04 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 29Hz, SP_Final: 20°C
19/02 09:54:15 - Function SoftStart: --> Pump relaxing took too long... (30Hz) Continuing with Phase 2. (Count: 5/5. Resetting counter)
19/02 09:54:05 - Function SoftStart: Correction: -1 > -1 °C - (EVALUATING) Freq: 29Hz, SP_Final: 19°C
19/02 09:51:04 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (30Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 5/5)
19/02 09:50:54 - Function SoftStart: Correction: -1 > -1 °C - (EVALUATING) Freq: 30Hz, SP_Final: 19°C
19/02 09:47:54 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (30Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 4/5)
19/02 09:47:43 - Function SoftStart: Correction: -1 > -1 °C - (EVALUATING) Freq: 29Hz, SP_Final: 19°C
19/02 09:44:43 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (30Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 3/5)
19/02 09:44:33 - Function SoftStart: Correction: -1 > -1 °C - (EVALUATING) Freq: 30Hz, SP_Final: 19°C
19/02 09:41:32 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (44Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 2/5)
19/02 09:41:22 - Function SoftStart: Correction: -1 > -1 °C - (EVALUATING) Freq: 45Hz, SP_Final: 19°C
19/02 09:40:11 - MQTT Command: SetQuietMode: 2 (SoftStart Quietmode)
19/02 09:40:11 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, restoring quiet mode to level 2
19/02 09:38:21 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (45Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 1/5)
19/02 09:38:11 - Function SoftStart: Correction: -1 > -1 °C - (EVALUATING) Freq: 44Hz, SP_Final: 19°C
19/02 09:37:14 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
19/02 09:37:14 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 28 °C
19/02 09:37:14 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 45Hz, SP_Final: 19°C
19/02 09:36:54 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
19/02 09:36:54 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 26 °C. New calculated setpoint: 27 °C
19/02 09:36:54 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 41Hz, SP_Final: 18°C
19/02 09:35:48 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
19/02 09:35:48 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 24 °C. New calculated setpoint: 26 °C
19/02 09:35:48 - Function SoftStart: Correction: -4 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz, SP_Final: 17°C
19/02 09:35:44 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
19/02 09:35:44 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 24 °C. New calculated setpoint: 25 °C
19/02 09:35:44 - Function SoftStart: Correction: -5 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz, SP_Final: 16°C
19/02 09:35:11 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
19/02 09:35:11 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 24 °C
19/02 09:35:11 - Function SoftStart: Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 4Hz, SP_Final: 15°C
19/02 09:35:11 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 150 (pump speed)
19/02 09:35:11 - Compressor: running
19/02 09:35:11 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (5 minutes)
19/02 09:35:11 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 150 (45%) (HEAT)
19/02 09:32:12 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
19/02 09:32:12 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
19/02 09:32:12 - Function SoftStart: SoftStart function end
19/02 09:32:12 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 94 (pump speed)
19/02 09:32:12 - Compressor: stopped
19/02 09:32:12 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode is already set to level 3
19/02 09:32:12 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 94 (16%) (Low)
19/02 09:32:11 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 150 (pump speed)
19/02 09:32:11 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 150 (45%) (HEAT)
19/02 09:32:11 - MQTT Command: SetCurves: target: 36 (SP Calculation)
19/02 09:32:11 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 36 °C
19/02 09:32:11 - Function SoftStart: Correction: 0 > 7 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz, SP_Final: 27°C
19/02 09:32:11 - MQTT Command: SetQuietMode: 3 (QuietMode Manager)
19/02 09:32:11 - Function WAR: Setpoint change: From 29.1 to 29 °C
19/02 09:32:11 - Quiet mode manager: Detected 3-way valve set to HEAT position again. Restoring quiet mode to level 3
19/02 09:32:11 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
19/02 08:20:11 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 245 (pump speed)
19/02 08:20:11 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 245 (95%) (DHW)
19/02 08:20:06 - Function SoftStart: SoftStart function end
19/02 08:20:06 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
19/02 06:00:40 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
19/02 06:00:40 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 34 °C. New calculated setpoint: 30 °C
19/02 06:00:40 - Function RTC: Correction change: From 4 to 0 °C (Room actual: 19.97 °C)
19/02 06:00:39 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
19/02 06:00:39 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 20
19/02 05:49:38 - MQTT Command: SetCurves: target: 34 (SP Calculation)
19/02 05:49:38 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 33 °C. New calculated setpoint: 34 °C
19/02 05:49:38 - Function RTC: Correction change: From 3 to 4 °C (Room actual: 19.99 °C)
19/02 05:44:38 - MQTT Command: SetCurves: target: 33 (SP Calculation)
19/02 05:44:38 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 34 °C. New calculated setpoint: 33 °C
19/02 05:44:38 - Function RTC: Correction change: From 4 to 3 °C (Room actual: 20.01 °C)
19/02 05:39:06 - MQTT Command: SetCurves: target: 34 (SP Calculation)
19/02 05:39:06 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 33 °C. New calculated setpoint: 34 °C
19/02 05:39:06 - Function WAR: Setpoint change: From 29 to 29.1 °C
19/02 04:48:24 - MQTT Command: SetCurves: target: 33 (SP Calculation)
19/02 04:48:24 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 33 °C
19/02 04:48:24 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 55Hz, SP_Final: 24°C
19/02 04:44:38 - MQTT Command: SetCurves: target: 32 (SP Calculation)
19/02 04:44:38 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 33 °C. New calculated setpoint: 32 °C
19/02 04:44:38 - Function WAR: Setpoint change: From 29.1 to 29 °C
19/02 04:34:02 - Function WAR: Setpoint change: From 29.2 to 29.1 °C
19/02 04:33:24 - MQTT Command: SetCurves: target: 33 (SP Calculation)
19/02 04:33:24 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 33 °C
19/02 04:33:24 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (ENDING) Freq: 48Hz, SP_Final: 23°C
19/02 04:33:02 - MQTT Command: SetCurves: target: 32 (SP Calculation)
19/02 04:33:02 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 32 °C
19/02 04:33:02 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STABLE) Freq: 48Hz, SP_Final: 22°C
19/02 04:21:35 - Function SoftStart: --> Pump relaxing took too long... (48Hz) Continuing with Phase 2. (Count: 5/5. Resetting counter)
19/02 04:21:24 - Function SoftStart: Correction: -3 > -3 °C - (EVALUATING) Freq: 49Hz, SP_Final: 21°C
19/02 04:18:24 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (49Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 5/5)
19/02 04:18:14 - Function SoftStart: Correction: -3 > -3 °C - (EVALUATING) Freq: 49Hz, SP_Final: 21°C
19/02 04:17:29 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
19/02 04:17:29 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 31 °C
19/02 04:17:29 - Function SoftStart: Correction: -4 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 49Hz, SP_Final: 21°C
19/02 04:15:13 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (49Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 4/5)
19/02 04:15:03 - Function SoftStart: Correction: -4 > -4 °C - (EVALUATING) Freq: 48Hz, SP_Final: 20°C
19/02 04:14:38 - Function WAR: Setpoint change: From 29.1 to 29.2 °C
19/02 04:12:02 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (49Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 3/5)
19/02 04:11:52 - Function SoftStart: Correction: -4 > -4 °C - (EVALUATING) Freq: 48Hz, SP_Final: 20°C
19/02 04:10:19 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
19/02 04:10:19 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 30 °C
19/02 04:10:19 - Function SoftStart: Correction: -5 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 49Hz, SP_Final: 20°C
19/02 04:08:52 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (49Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 2/5)
19/02 04:08:41 - Function SoftStart: Correction: -5 > -5 °C - (EVALUATING) Freq: 49Hz, SP_Final: 19°C
19/02 04:07:31 - MQTT Command: SetQuietMode: 2 (SoftStart Quietmode)
19/02 04:07:30 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, restoring quiet mode to level 2
19/02 04:05:46 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
19/02 04:05:46 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
19/02 04:05:44 - Function SoftStart: Correction: -6 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 48Hz, SP_Final: 19°C
19/02 04:05:41 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (48Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 1/5)
19/02 04:05:35 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
19/02 04:05:35 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
19/02 04:05:35 - Function SoftStart: Correction: -5 > -6 °C - (EVALUATING) Freq: 49Hz, SP_Final: 18°C
19/02 04:05:31 - Function SoftStart: Correction: -5 > -5 °C - (EVALUATING) Freq: 48Hz, SP_Final: 19°C
19/02 04:04:00 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
19/02 04:04:00 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
19/02 04:04:00 - Function WAR: Setpoint change: From 28.9 to 29.1 °C
19/02 04:02:30 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
19/02 04:02:30 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 33 °C. New calculated setpoint: 28 °C
19/02 04:02:30 - Function SoftStart: Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 6Hz, SP_Final: 19°C
19/02 04:02:30 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 150 (pump speed)
19/02 04:02:30 - Compressor: running
19/02 04:02:30 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (5 minutes)
19/02 04:02:30 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 150 (45%) (HEAT)
19/02 03:59:30 - MQTT Command: SetCurves: target: 33 (SP Calculation)
19/02 03:59:30 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 33 °C
19/02 03:59:25 - TOP4_Operating_Mode_State: 4
19/02 03:59:24 - MQTT Command: SetOperationMode: 4
19/02 03:59:24 - Scheduler - Operation Mode: 4
19/02 03:59:24 - Scheduler: Revert to previous operating mode: 4
19/02 03:44:24 - MQTT Command: SetQuietMode: 3
19/02 03:44:24 - Quiet mode manager: Detected 3-way valve set to HEAT position again. Restoring quiet mode to level 3
19/02 03:44:24 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 94 (pump speed)
19/02 03:44:24 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
19/02 03:44:24 - Compressor: stopped
19/02 03:44:24 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode set to level 3 for next run
19/02 03:44:24 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 94 (16%) (Low)
19/02 03:44:24 - Scheduler: End ForceDHW cycle detected. Reverting Operating Mode in 15 minutes...
19/02 03:44:24 - TOP2_Force_DHW_State: 0
19/02 03:23:48 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, quiet mode is already set to level 2
19/02 03:18:47 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 245 (pump speed)
19/02 03:18:47 - Compressor: running
19/02 03:18:47 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (5 minutes)
19/02 03:18:47 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 245 (95%) (DHW)
19/02 03:15:57 - MQTT Command: SetQuietMode: 2 (QuietMode Manager)
19/02 03:15:57 - Quiet mode manager: Detected 3-way valve set to DHW. Disabling the quiet mode function during DHW. Restored to level 2
19/02 03:15:57 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
19/02 03:15:57 - TOP2_Force_DHW_State: 1
19/02 03:15:55 - MQTT Command: SetForceDHW: 1
19/02 03:15:55 - Scheduler - Force DHW: 1
19/02 03:15:55 - Scheduler: Enable ForceDHW
19/02 03:15:52 - MQTT Command: SetQuietMode: 3 (SoftStart)
19/02 03:15:52 - Function SoftStart: SoftStart function end
19/02 03:15:52 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 94 (pump speed)
19/02 03:15:52 - Compressor: stopped
19/02 03:15:52 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode set to level 3 for next run
19/02 03:15:52 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 94 (16%) (Low)
19/02 03:15:47 - TOP4_Operating_Mode_State: 3
19/02 03:15:45 - MQTT Command: SetOperationMode: 3
19/02 03:15:45 - Scheduler - Operation Mode: 3
19/02 03:15:45 - Scheduler: Operation mode change to (3)DHW-Only
19/02 03:15:42 - Scheduler: Stored next operating mode is set to 4
19/02 03:15:42 - Function SoftStart: Correction: -2 > -2 °C - (EVALUATING) Freq: 56Hz, SP_Final: 22°C
19/02 03:14:02 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
19/02 03:14:02 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 31 °C
19/02 03:14:02 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 55Hz, SP_Final: 22°C
19/02 03:12:42 - MQTT Command: SetCurves: target: 32 (SP Calculation)
19/02 03:12:42 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 33 °C. New calculated setpoint: 32 °C
19/02 03:12:42 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 45Hz, SP_Final: 23°C
19/02 03:12:42 - *DEFROSTING: Finished
19/02 03:10:52 - Compressor: running
19/02 03:09:52 - Compressor: stopped
19/02 03:07:52 - Compressor: running
19/02 03:06:52 - Compressor: stopped
19/02 03:05:52 - Function SoftStart: Defrost - Correction: 0
19/02 03:05:52 - *DEFROSTING: Started
19/02 03:00:39 - MQTT Command: SetCurves: target: 33 (SP Calculation)
19/02 03:00:39 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 33 °C
19/02 03:00:39 - Function RTC: Correction change: From 0 to 4 °C (Room actual: 19.99 °C)
19/02 03:00:39 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 21.5
19/02 02:44:38 - Function WAR: Setpoint change: From 29 to 28.9 °C
19/02 02:13:54 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Flow version
24.10 (stable beta)
20/02 11:51:01 - Function WAR: Setpoint change: From 26.8 to 26.7 °C
20/02 11:39:39 - Function WAR: Setpoint change: From 26.9 to 26.8 °C
20/02 11:36:00 - Function WAR: Setpoint change: From 27 to 26.9 °C
20/02 11:09:39 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
20/02 11:09:39 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 26 °C. New calculated setpoint: 25 °C
20/02 11:09:39 - Function WAR: Setpoint change: From 27.1 to 27 °C
20/02 10:50:56 - Function WAR: Setpoint change: From 27.2 to 27.1 °C
20/02 10:45:56 - Function WAR: Setpoint change: From 27.3 to 27.2 °C
20/02 10:39:39 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
20/02 10:39:39 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 26 °C
20/02 10:39:39 - Function WAR: Setpoint change: From 27.4 to 27.3 °C
20/02 10:39:39 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 20.62 °C)
20/02 10:30:55 - Function WAR: Setpoint change: From 27.5 to 27.4 °C
20/02 10:25:55 - Function WAR: Setpoint change: From 27.6 to 27.5 °C
20/02 10:14:39 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
20/02 10:14:39 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 26 °C. New calculated setpoint: 27 °C
20/02 10:14:39 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.58 °C)
20/02 10:12:44 - Function SoftStart: SoftStart function end
20/02 10:12:44 - MQTT Command: SetQuietMode: 3
20/02 10:12:44 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 94 (pump speed)
20/02 10:12:44 - Compressor: stopped
20/02 10:12:44 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode set to level 3 for next run
20/02 10:12:44 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 94 (16%) (Low)
20/02 10:09:39 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
20/02 10:09:39 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 26 °C
20/02 10:09:39 - Function WAR: Setpoint change: From 27.7 to 27.6 °C
20/02 10:09:39 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 20.6 °C)
20/02 09:45:52 - Function WAR: Setpoint change: From 27.8 to 27.7 °C
20/02 09:35:52 - Function WAR: Setpoint change: From 27.9 to 27.8 °C
20/02 09:20:51 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
20/02 09:20:51 - Function WAR: Setpoint change: From 28 to 27.9 °C
20/02 09:20:32 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 27 °C
20/02 09:20:32 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 23Hz, SP_Final: 19°C
20/02 09:08:43 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
20/02 09:08:43 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
20/02 09:08:43 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 20°C
20/02 09:08:43 - Function SoftStart: --> Pump relaxing took too long... (35Hz) Continuing with Phase 2. (Count: 5/5. Resetting counter)
20/02 09:08:35 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 35Hz, SP_Final: 21°C
20/02 09:08:33 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 36Hz, SP_Final: 21°C
20/02 09:05:32 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (35Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 5/5)
20/02 09:05:22 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 35Hz, SP_Final: 21°C
20/02 09:02:22 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (36Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 4/5)
20/02 09:02:11 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 35Hz, SP_Final: 21°C
20/02 09:00:53 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
20/02 09:00:53 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
20/02 09:00:53 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 36Hz, SP_Final: 21°C
20/02 08:59:11 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (36Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 3/5)
20/02 08:59:01 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 36Hz, SP_Final: 20°C
20/02 08:56:25 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
20/02 08:56:25 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 28 °C
20/02 08:56:23 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 36Hz, SP_Final: 20°C
20/02 08:56:19 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
20/02 08:56:19 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 27 °C
20/02 08:56:19 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz, SP_Final: 19°C
20/02 08:56:00 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (35Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 2/5)
20/02 08:55:49 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 35Hz, SP_Final: 20°C
20/02 08:55:27 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
20/02 08:55:27 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 28 °C
20/02 08:55:17 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 39Hz, SP_Final: 20°C
20/02 08:55:14 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
20/02 08:55:14 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 27 °C
20/02 08:55:09 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 38Hz, SP_Final: 19°C
20/02 08:55:07 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
20/02 08:55:07 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 28 °C
20/02 08:55:07 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 38Hz, SP_Final: 20°C
20/02 08:54:40 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
20/02 08:54:40 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 27 °C
20/02 08:54:39 - MQTT Command: SetQuietMode: 2 (SoftStart Quietmode)
20/02 08:54:39 - Function WAR: Setpoint change: From 28.1 to 28 °C
20/02 08:54:39 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, restoring quiet mode to level 2
20/02 08:52:49 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (38Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 1/5)
20/02 08:52:39 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 38Hz, SP_Final: 19°C
20/02 08:51:57 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
20/02 08:51:57 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 28 °C
20/02 08:51:57 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 39Hz, SP_Final: 19°C
20/02 08:51:17 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
20/02 08:51:17 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 26 °C. New calculated setpoint: 27 °C
20/02 08:51:17 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 38Hz, SP_Final: 18°C
20/02 08:50:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
20/02 08:50:22 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 25 °C. New calculated setpoint: 26 °C
20/02 08:50:22 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz, SP_Final: 17°C
20/02 08:50:12 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
20/02 08:50:12 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 24 °C. New calculated setpoint: 25 °C
20/02 08:50:12 - Function SoftStart: Correction: -4 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz, SP_Final: 16°C
20/02 08:49:57 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
20/02 08:49:57 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 24 °C
20/02 08:49:57 - Function SoftStart: Correction: -5 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz, SP_Final: 15°C
20/02 08:49:49 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation)
20/02 08:49:49 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 23 °C
20/02 08:49:39 - Function SoftStart: Correction: -4 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 16Hz, SP_Final: 14°C
20/02 08:49:39 - Function SoftStart: Correction: 0 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 16Hz, SP_Final: 15°C
20/02 08:49:39 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 150 (pump speed)
20/02 08:49:39 - Compressor: running
20/02 08:49:39 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (5 minutes)
20/02 08:49:39 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 150 (45%) (HEAT)
20/02 08:29:13 - MQTT Command: SetQuietMode: 3
20/02 08:29:13 - Function WAR: Setpoint change: From 28.2 to 28.1 °C
20/02 08:29:13 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 94 (pump speed)
20/02 08:29:13 - Quiet mode manager: Detected 3-way valve set to HEAT position again. Restoring quiet mode to level 3
20/02 08:29:13 - Compressor: stopped
20/02 08:29:13 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
20/02 08:29:13 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode set to level 3 for next run
20/02 08:29:13 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 94 (16%) (Low)
20/02 08:14:39 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 28 °C
20/02 08:14:39 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.57 °C)
20/02 07:24:08 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, quiet mode is already set to level 2
20/02 07:19:08 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 245 (pump speed)
20/02 07:19:08 - Compressor: running
20/02 07:19:08 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (5 minutes)
20/02 07:19:08 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 245 (95%) (DHW)
20/02 07:18:58 - MQTT Command: SetQuietMode: 2 (QuietMode Manager)
20/02 07:18:58 - Quiet mode manager: Detected 3-way valve set to DHW. Disabling the quiet mode function during DHW. Restored to level 2
20/02 07:18:58 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
20/02 07:14:39 - Function WAR: Setpoint change: From 28.3 to 28.2 °C
20/02 06:45:41 - Function WAR: Setpoint change: From 28.4 to 28.3 °C
20/02 06:35:41 - Function WAR: Setpoint change: From 28.5 to 28.4 °C
20/02 06:24:35 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
20/02 06:24:35 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 27 °C
20/02 06:24:35 - Function SoftStart: SoftStart function end
20/02 06:24:35 - MQTT Command: SetQuietMode: 3
20/02 06:24:35 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 94 (pump speed)
20/02 06:24:35 - Compressor: stopped
20/02 06:24:35 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode set to level 3 for next run
20/02 06:24:35 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 94 (16%) (Low)
20/02 06:24:25 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
20/02 06:23:38 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 33 °C. New calculated setpoint: 28 °C
20/02 06:23:38 - Function SoftStart: Correction: 6 > 1 °C - (STABLE) Freq: 43Hz, SP_Final: 19°C
20/02 06:23:38 - Function SoftStart: --> Pump relaxing took too long... (43Hz) Continuing with Phase 2. (Count: 5/5. Resetting counter)
20/02 06:23:27 - Function SoftStart: Correction: 6 > 6 °C - (EVALUATING) Freq: 43Hz, SP_Final: 24°C
20/02 06:20:27 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (44Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 5/5)
20/02 06:20:17 - Function SoftStart: Correction: 6 > 6 °C - (EVALUATING) Freq: 44Hz, SP_Final: 24°C
20/02 06:19:15 - MQTT Command: SetCurves: target: 33 (SP Calculation)
20/02 06:19:15 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 33 °C
20/02 06:19:13 - Function SoftStart: Correction: 5 > 6 °C - (STARTUP) Freq: 43Hz, SP_Final: 24°C
20/02 06:19:04 - MQTT Command: SetCurves: target: 32 (SP Calculation)
20/02 06:19:04 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 33 °C. New calculated setpoint: 32 °C
20/02 06:18:59 - Function SoftStart: Correction: 6 > 5 °C - (STARTUP) Freq: 44Hz, SP_Final: 23°C
20/02 06:18:58 - MQTT Command: SetCurves: target: 33 (SP Calculation)
20/02 06:18:58 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 33 °C
20/02 06:18:58 - Function SoftStart: Correction: 5 > 6 °C - (STARTUP) Freq: 43Hz, SP_Final: 24°C
20/02 06:18:39 - MQTT Command: SetCurves: target: 32 (SP Calculation)
20/02 06:18:39 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 33 °C. New calculated setpoint: 32 °C
20/02 06:18:33 - Function SoftStart: Correction: 6 > 5 °C - (STARTUP) Freq: 43Hz, SP_Final: 23°C
20/02 06:18:33 - MQTT Command: SetCurves: target: 33 (SP Calculation)
20/02 06:18:33 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 33 °C
20/02 06:18:33 - Function SoftStart: Correction: 5 > 6 °C - (STARTUP) Freq: 43Hz, SP_Final: 24°C
20/02 06:17:16 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (44Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 4/5)
20/02 06:17:06 - Function SoftStart: Correction: 5 > 5 °C - (EVALUATING) Freq: 43Hz, SP_Final: 23°C
20/02 06:14:05 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (44Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 3/5)
20/02 06:13:55 - Function SoftStart: Correction: 5 > 5 °C - (EVALUATING) Freq: 44Hz, SP_Final: 23°C
20/02 06:12:12 - MQTT Command: SetCurves: target: 32 (SP Calculation)
20/02 06:12:12 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 32 °C
20/02 06:12:12 - Function SoftStart: Correction: 4 > 5 °C - (STARTUP) Freq: 43Hz, SP_Final: 23°C
20/02 06:10:55 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (43Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 2/5)
20/02 06:10:44 - Function SoftStart: Correction: 4 > 4 °C - (EVALUATING) Freq: 43Hz, SP_Final: 22°C
20/02 06:08:31 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
20/02 06:08:31 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 31 °C
20/02 06:08:31 - Function SoftStart: Correction: 3 > 4 °C - (STARTUP) Freq: 44Hz, SP_Final: 22°C
20/02 06:07:44 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (43Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 1/5)
20/02 06:07:34 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 43Hz, SP_Final: 21°C
20/02 06:06:03 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
20/02 06:06:03 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 30 °C
20/02 06:06:03 - Function SoftStart: Correction: 4 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 43Hz, SP_Final: 21°C
20/02 06:04:48 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
20/02 06:04:48 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 31 °C
20/02 06:04:48 - Function SoftStart: Correction: 5 > 4 °C - (STARTUP) Freq: 43Hz, SP_Final: 22°C
20/02 06:04:33 - MQTT Command: SetCurves: target: 32 (SP Calculation)
20/02 06:04:33 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 32 °C
20/02 06:04:33 - Function SoftStart: Correction: 0 > 5 °C - (STARTUP) Freq: 43Hz, SP_Final: 23°C
20/02 06:04:33 - *DEFROSTING: Finished
20/02 06:02:38 - Compressor: running
20/02 06:01:38 - Compressor: stopped
20/02 06:00:41 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
20/02 06:00:41 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 27 °C
20/02 06:00:41 - Function RTC: Correction change: From 2 to -2 °C (Room actual: 20.66 °C)
20/02 06:00:41 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
20/02 06:00:41 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 20
20/02 05:59:39 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
20/02 05:59:39 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 31 °C
20/02 05:59:39 - Function RTC: Correction change: From 3 to 2 °C (Room actual: 20.66 °C)
20/02 05:57:23 - Compressor: running
20/02 05:56:23 - Compressor: stopped
20/02 05:55:23 - Function SoftStart: Defrost - Correction: 0
20/02 05:55:23 - *DEFROSTING: Started
20/02 05:39:39 - Function WAR: Setpoint change: From 28.4 to 28.5 °C
20/02 05:10:35 - Function WAR: Setpoint change: From 28.5 to 28.4 °C
20/02 04:15:32 - Function WAR: Setpoint change: From 28.6 to 28.5 °C
20/02 03:59:39 - Function WAR: Setpoint change: From 28.7 to 28.6 °C
20/02 03:43:36 - MQTT Command: SetCurves: target: 32 (SP Calculation)
20/02 03:43:36 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 33 °C. New calculated setpoint: 32 °C
20/02 03:43:36 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 51Hz, SP_Final: 23°C
20/02 03:36:19 - MQTT Command: SetCurves: target: 33 (SP Calculation)
20/02 03:36:19 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 33 °C
20/02 03:36:19 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STABLE) Freq: 50Hz, SP_Final: 24°C
20/02 03:31:47 - Function SoftStart: --> Pump relaxing took too long... (50Hz) Continuing with Phase 2. (Count: 5/5. Resetting counter)
20/02 03:31:37 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 50Hz, SP_Final: 23°C
20/02 03:28:36 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (51Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 5/5)
20/02 03:28:26 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 51Hz, SP_Final: 23°C
20/02 03:25:25 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (51Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 4/5)
20/02 03:25:15 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 51Hz, SP_Final: 23°C
20/02 03:22:15 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (51Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 3/5)
20/02 03:22:04 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 50Hz, SP_Final: 23°C
20/02 03:20:31 - MQTT Command: SetCurves: target: 32 (SP Calculation)
20/02 03:20:31 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 32 °C
20/02 03:20:31 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 50Hz, SP_Final: 23°C
20/02 03:20:28 - Function WAR: Setpoint change: From 28.8 to 28.7 °C
20/02 03:19:04 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (51Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 2/5)
20/02 03:18:54 - Function SoftStart: Correction: -1 > -1 °C - (EVALUATING) Freq: 50Hz, SP_Final: 22°C
20/02 03:17:56 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
20/02 03:17:56 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 31 °C
20/02 03:17:56 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 50Hz, SP_Final: 22°C
20/02 03:15:57 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
20/02 03:15:57 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 30 °C
20/02 03:15:57 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 53Hz, SP_Final: 21°C
20/02 03:15:53 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (53Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 1/5)
20/02 03:15:43 - Function SoftStart: Correction: -3 > -3 °C - (EVALUATING) Freq: 55Hz, SP_Final: 20°C
20/02 03:14:39 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
20/02 03:14:39 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
20/02 03:14:39 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 56Hz, SP_Final: 20°C
20/02 03:14:39 - Function WAR: Setpoint change: From 28.7 to 28.8 °C
20/02 03:13:43 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
20/02 03:13:43 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 30 °C
20/02 03:13:43 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 55Hz, SP_Final: 21°C
20/02 03:13:31 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
20/02 03:13:31 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 31 °C
20/02 03:13:31 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 55Hz, SP_Final: 22°C
20/02 03:13:02 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
20/02 03:13:02 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 30 °C
20/02 03:13:02 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 51Hz, SP_Final: 21°C
20/02 03:12:43 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
20/02 03:12:43 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 31 °C
20/02 03:12:43 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 45Hz, SP_Final: 22°C
20/02 03:12:43 - *DEFROSTING: Finished
20/02 03:10:52 - Compressor: running
20/02 03:09:52 - Compressor: stopped
20/02 03:07:52 - Compressor: running
20/02 03:06:52 - Compressor: stopped
20/02 03:05:52 - Function SoftStart: Defrost - Correction: 0
20/02 03:05:52 - *DEFROSTING: Started
20/02 03:00:41 - MQTT Command: SetCurves: target: 32 (SP Calculation)
20/02 03:00:41 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 32 °C
20/02 03:00:41 - Function RTC: Correction change: From 0 to 3 °C (Room actual: 20.25 °C)
20/02 03:00:41 - RTC: Room setpoint changed to: 21.5 °C
20/02 03:00:41 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 21.5
20/02 02:40:26 - Function WAR: Setpoint change: From 28.6 to 28.7 °C
20/02 02:35:25 - Function WAR: Setpoint change: From 28.7 to 28.6 °C
20/02 02:19:39 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
20/02 02:19:39 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
20/02 02:19:39 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20.2 °C)
20/02 02:14:39 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
20/02 02:14:39 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
20/02 02:14:39 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 20.3 °C)
20/02 02:05:23 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
20/02 02:05:15 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
20/02 02:05:15 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 39Hz, SP_Final: 20°C
20/02 01:53:25 - Function SoftStart: --> Pump relaxing took too long... (45Hz) Continuing with Phase 2. (Count: 5/5. Resetting counter)
20/02 01:53:15 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 44Hz, SP_Final: 21°C
20/02 01:50:15 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (44Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 5/5)
20/02 01:50:04 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 45Hz, SP_Final: 21°C
20/02 01:47:04 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (44Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 4/5)
20/02 01:46:54 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 45Hz, SP_Final: 21°C
20/02 01:46:10 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
20/02 01:46:10 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 30 °C
20/02 01:46:10 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 45Hz, SP_Final: 21°C
20/02 01:44:39 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 45Hz, SP_Final: 20°C
20/02 01:44:39 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20.27 °C)
20/02 01:43:53 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (45Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 3/5)
20/02 01:43:43 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 44Hz, SP_Final: 20°C
20/02 01:42:55 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 44Hz, SP_Final: 20°C
20/02 01:42:51 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 44Hz, SP_Final: 19°C
20/02 01:42:50 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
20/02 01:42:50 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
20/02 01:42:50 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 44Hz, SP_Final: 20°C
20/02 01:40:42 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (44Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 2/5)
20/02 01:40:32 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 44Hz, SP_Final: 19°C
20/02 01:39:21 - MQTT Command: SetQuietMode: 2 (SoftStart Quietmode)
20/02 01:39:21 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, restoring quiet mode to level 2
20/02 01:38:55 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
20/02 01:38:55 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 28 °C
20/02 01:38:55 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 44Hz, SP_Final: 19°C
20/02 01:37:32 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (45Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 1/5)
20/02 01:37:21 - Function SoftStart: Correction: -1 > -1 °C - (EVALUATING) Freq: 44Hz, SP_Final: 18°C
20/02 01:36:19 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
20/02 01:36:19 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 26 °C. New calculated setpoint: 27 °C
20/02 01:36:19 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 44Hz, SP_Final: 18°C
20/02 01:35:54 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
20/02 01:35:54 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 25 °C. New calculated setpoint: 26 °C
20/02 01:35:54 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 38Hz, SP_Final: 17°C
20/02 01:35:09 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
20/02 01:35:09 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 24 °C. New calculated setpoint: 25 °C
20/02 01:35:09 - Function SoftStart: Correction: -4 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz, SP_Final: 16°C
20/02 01:34:56 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
20/02 01:34:56 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 23 °C. New calculated setpoint: 24 °C
20/02 01:34:42 - Function SoftStart: Correction: -5 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz, SP_Final: 15°C
20/02 01:34:39 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation)
20/02 01:34:39 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 24 °C. New calculated setpoint: 23 °C
20/02 01:34:39 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 20.3 °C)
20/02 01:34:21 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
20/02 01:34:21 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 24 °C
20/02 01:34:21 - Function SoftStart: Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 16Hz, SP_Final: 15°C
20/02 01:34:21 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 150 (pump speed)
20/02 01:34:21 - Compressor: running
20/02 01:34:21 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (5 minutes)
20/02 01:34:21 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 150 (45%) (HEAT)
20/02 01:31:16 - TOP4_Operating_Mode_State: 4
20/02 01:31:15 - MQTT Command: SetOperationMode: 4
20/02 01:31:15 - Scheduler - Operation Mode: 4
20/02 01:31:15 - Scheduler: Revert to previous operating mode: 4
20/02 01:16:15 - MQTT Command: SetQuietMode: 3 (QuietMode Manager)
20/02 01:16:15 - Quiet mode manager: Detected 3-way valve set to HEAT position again. Restoring quiet mode to level 3
20/02 01:16:15 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
20/02 01:16:15 - Scheduler: End ForceDHW cycle detected. Reverting Operating Mode in 15 minutes...
20/02 01:16:15 - TOP2_Force_DHW_State: 0
20/02 01:16:00 - MQTT Command: SetQuietMode: 2 (QuietMode Manager)
20/02 01:16:00 - Quiet mode manager: Detected 3-way valve set to DHW. Disabling the quiet mode function during DHW. Restored to level 2
20/02 01:16:00 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
20/02 01:16:00 - TOP2_Force_DHW_State: 1
20/02 01:15:56 - MQTT Command: SetForceDHW: 1
20/02 01:15:56 - Scheduler - Force DHW: 1
20/02 01:15:56 - Scheduler: Enable ForceDHW
20/02 01:15:50 - Function SoftStart: SoftStart function end
20/02 01:15:50 - MQTT Command: SetQuietMode: 3
20/02 01:15:50 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 94 (pump speed)
20/02 01:15:50 - Compressor: stopped
20/02 01:15:50 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode set to level 3 for next run
20/02 01:15:50 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 94 (16%) (Low)
20/02 01:15:50 - TOP4_Operating_Mode_State: 3
20/02 01:15:46 - MQTT Command: SetOperationMode: 3
20/02 01:15:46 - Scheduler - Operation Mode: 3
20/02 01:15:46 - Scheduler: Operation mode change to (3)DHW-Only
20/02 01:15:44 - Scheduler: Stored next operating mode is set to 4
20/02 00:59:39 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
20/02 00:59:39 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
20/02 00:59:39 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20.23 °C)
20/02 00:49:39 - Function WAR: Setpoint change: From 28.6 to 28.7 °C
20/02 00:29:57 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
20/02 00:29:57 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
20/02 00:29:57 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STABLE) Freq: 27Hz, SP_Final: 19°C
20/02 00:22:04 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
20/02 00:22:04 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 29 °C
20/02 00:22:04 - Function SoftStart: Correction: 3 > 1 °C - (STABLE) Freq: 48Hz, SP_Final: 20°C
20/02 00:22:04 - Function SoftStart: --> Pump relaxing took too long... (48Hz) Continuing with Phase 2. (Count: 5/5. Resetting counter)
20/02 00:21:54 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 48Hz, SP_Final: 22°C
20/02 00:18:54 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (48Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 5/5)
20/02 00:18:43 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 48Hz, SP_Final: 22°C
20/02 00:17:09 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
20/02 00:17:09 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 31 °C
20/02 00:17:09 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 48Hz, SP_Final: 22°C
20/02 00:15:43 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (48Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 4/5)
20/02 00:15:33 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 49Hz, SP_Final: 21°C
20/02 00:12:32 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (48Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 3/5)
20/02 00:12:22 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 48Hz, SP_Final: 21°C
20/02 00:12:06 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
20/02 00:11:38 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 30 °C
20/02 00:11:38 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 49Hz, SP_Final: 21°C
20/02 00:09:25 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
20/02 00:09:25 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
20/02 00:09:25 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 48Hz, SP_Final: 20°C
20/02 00:09:21 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (48Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 2/5)
20/02 00:09:11 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 49Hz, SP_Final: 19°C
20/02 00:08:00 - MQTT Command: SetQuietMode: 2 (SoftStart Quietmode)
20/02 00:08:00 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, restoring quiet mode to level 2
20/02 00:06:11 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (48Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 1/5)
20/02 00:06:00 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 48Hz, SP_Final: 19°C
20/02 00:05:03 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
20/02 00:05:03 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 28 °C
20/02 00:05:03 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 48Hz, SP_Final: 19°C
20/02 00:04:33 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
20/02 00:04:33 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 26 °C. New calculated setpoint: 27 °C
20/02 00:04:33 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 38Hz, SP_Final: 18°C
20/02 00:03:44 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
20/02 00:03:43 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 25 °C. New calculated setpoint: 26 °C
20/02 00:03:43 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz, SP_Final: 17°C
20/02 00:03:33 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
20/02 00:03:33 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 24 °C. New calculated setpoint: 25 °C
20/02 00:03:33 - Function SoftStart: Correction: -4 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz, SP_Final: 16°C
20/02 00:03:00 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
20/02 00:03:00 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 24 °C
20/02 00:03:00 - Function SoftStart: Correction: 0 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 5Hz, SP_Final: 15°C
20/02 00:03:00 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 150 (pump speed)
20/02 00:03:00 - Compressor: running
20/02 00:03:00 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (5 minutes)
20/02 00:03:00 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 150 (45%) (HEAT)
20/02 00:00:00 - SYSTEM: Total amount of offline messages today: 0
------------------------------------------------------------------------------------------------
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
ik zie in de log zo snel niet dat het @edterbak 's NodeRed is die de vreemde DWH dingen doet.hemertje schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 12:12:
@edterbak
het lijkt erop dat er in DHW nog een paar vreemde dingen zitten?
Onder NR Home staat Auto start DHW uit, voorheen had ik die aanstaan met een DeltaT van 5GrC
[Afbeelding]
Sinds deze week probeer ik dmv Schedules meer te gaan sturen op de dynamische tarieven, dit doe ik statisch ervan uitgaande dat deze tijden gedurende de nacht en dag de goedkoopste en dus ook de groenste zijn .
Verder verhoog ik 's nachts en overdag via de Schedules ook de RTC met 1,5 Grc
[Afbeelding]
Toch zie ik in de Pana statistieken dat de Pane SWW gaat maken wanneer SWW op de DHW ondergrens terug uitkomt terwijl die dus uitstaat en ik zowel 's nachts als overdag middels de Schedules SWW wil gaan maken?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
de log van 2025-02-19
[...]
Heb je al uitgesloten dat het:
- geen standaard Pana regelgedrag is of kabouters zijn?
- geen persoonlijke instelling (controller) is die je vergeten bent?
- geen andere automatisering (bv een NodeRed rule) is?
Sarcasm is my superpower! What's yours?
- geen standaard Pana regelgedrag is of kabouters zijn? Niet dat ik weet, heb geen specifieke zaken m.b.t. SWW ingesteld in de Pana, vandaar mijn vraag wat er gebeurt wat ik zie gebeuren?
- geen persoonlijke instelling (controller) is die je vergeten bent? In NR zijn er volgens mij geen andere items waar we DHW kunnen regelen of inschakelen?
- geen andere automatisering (bv een NodeRed rule) is? In NR zijn er volgens mij geen andere items waar we DHW kunnen regelen of inschakelen?
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Wat je ziet gebeuren lijkt geen gedrag van NR te zijn, dus moet je het buiten NR zoeken.hemertje schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 15:10:
dank voor het meekijken en meedenken @Nnoitra
- geen standaard Pana regelgedrag is of kabouters zijn? Niet dat ik weet, heb geen specifieke zaken m.b.t. SWW ingesteld in de Pana, vandaar mijn vraag wat er gebeurt wat ik zie gebeuren?
- geen persoonlijke instelling (controller) is die je vergeten bent? In NR zijn er volgens mij geen andere items waar we DHW kunnen regelen of inschakelen?
- geen andere automatisering (bv een NodeRed rule) is? In NR zijn er volgens mij geen andere items waar we DHW kunnen regelen of inschakelen?
Dat je in de Pana geen zaken hebt ingesteld mbt sww, wil niet zeggen dat je daar niet naar moeten kijken. Assumption is the mother of fuckups.
Je hebt een apparaat, met een uitgebreide handleiding, en voordat je begint te knutselen moet je weten hoe dat ding werkt; wanneer doet hij wat en waarom doet hij dat.
Punt 2; kijk ook in de instellingen van de controller, wellicht is daar een (standaard) instelling die iets doet wat het gedrag verklaard. Meten is weten, knowledge is power, beter een keer teveel gecontroleerd dan helemaal niet, etc.
Punt3; excuus, hier bedoelde ik een heishamon rule.
Tip van Flip; zoek het niet zo snel danwel meteen in NR. De Pana heeft zelf ook het één en ander te zeggen en te willen.
Sarcasm is my superpower! What's yours?
ik ben in de Pana instellingen gedoken, in de Pana Service Cloud zie ik
/f/image/i1sdxrPAfDZUUfjWP9GE7fFf.png?f=fotoalbum_large)
Deze kan je naar mijn idee niet uitschakelen anders hebben we geen DHW meer, maar wel de DeltaT van de Schakel Differentie Tank op de grootst mogelijk DeltaT instellen:
-12GrC
zodat de activatie van DHW zolang mogelijk wordt uitgesteld
mee eens @Nnoitra ?
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
enneh, off topic, 2x per dag een dhw run. Heb je een hele hele kleine boiler / zeemeermin als partner / aan het doorschieten in veel te vaak iets goedkoper vullen ? .... Elke situatie is natuurlijk anders. succes.
Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 8000wp | PHEV
¯\_(ツ)_/¯hemertje schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 20:48:
Thx Flip![]()
ik ben in de Pana instellingen gedoken, in de Pana Service Cloud zie ik
[Afbeelding]
Deze kan je naar mijn idee niet uitschakelen anders hebben we geen DHW meer, maar wel de DeltaT van de Schakel Differentie Tank op de grootst mogelijk DeltaT instellen:
-12GrC
zodat de activatie van DHW zolang mogelijk wordt uitgesteld
mee eens @Nnoitra ?
Geen idee, ik doe geen SWW/DHW met m'n pana.
Daarvoor moet je de handleiding er bijpakken of de vraag in een topic stellen waar ie beter past, zoals hier: Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2
Sarcasm is my superpower! What's yours?
check, zie Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2Nnoitra schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 22:30:
[...]
¯\_(ツ)_/¯
Geen idee, ik doe geen SWW/DHW met m'n pana.
Daarvoor moet je de handleiding er bijpakken of de vraag in een topic stellen waar ie beter past, zoals hier: Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
ik heb geen idee wat je hier bedoelt hemertje.hemertje schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 12:12:
@edterbak
het lijkt erop dat er in DHW nog een paar vreemde dingen zitten?
Onder NR Home staat Auto start DHW uit, voorheen had ik die aanstaan met een DeltaT van 5GrC
"Auto start DHW" heeft altijd een absolute watertemperatuur er achter gehad voor zover ik weet.
Als er iets anders heeft gestaan, dan is dit niet juist geweest. Nooit een dT hoor.
Begrijp ik je wel goed?
Ik had net een brainwave...
Ik zie dat van de meeste MQTT send nodes, de QOS op 0 staat.
Kun je als experiment deze importeren en overschrijven?
Vergeet niet de mqtt broker x.x.x.x te corrigeren.
Mocht het een communicatie dingetje zijn, dan zou het hiermee opgelost moeten worden.code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 [ { "id": "69e62408ae1d45fd", "type": "mqtt out", "z": "8c9d42231fd19d3c", "g": "3151681b2157872c", "name": "SET1 SetHeatpump", "topic": "panasonic_heat_pump/commands/SetHeatpump", "qos": "2", "retain": "false", "respTopic": "", "contentType": "", "userProps": "", "correl": "", "expiry": "", "broker": "92e5b2c.00a8b5", "x": 2700, "y": 100, "wires": [] }, { "id": "c168a66c6bcdd403", "type": "mqtt out", "z": "8c9d42231fd19d3c", "g": "3151681b2157872c", "name": "SET3 SetQuietMode", "topic": "panasonic_heat_pump/commands/SetQuietMode", "qos": "2", "retain": "false", "respTopic": "", "contentType": "", "userProps": "", "correl": "", "expiry": "", "broker": "92e5b2c.00a8b5", "x": 2700, "y": 200, "wires": [] }, { "id": "2c3aa272de5edf1f", "type": "mqtt out", "z": "8c9d42231fd19d3c", "g": "3151681b2157872c", "name": "SET9 SetOperationMode", "topic": "panasonic_heat_pump/commands/SetOperationMode", "qos": "2", "retain": "false", "respTopic": "", "contentType": "", "userProps": "", "correl": "", "expiry": "", "broker": "92e5b2c.00a8b5", "x": 2690, "y": 280, "wires": [] }, { "id": "b8e7b80b511e3054", "type": "mqtt out", "z": "8c9d42231fd19d3c", "g": "3151681b2157872c", "name": "SET10 SetForceDHW", "topic": "panasonic_heat_pump/commands/SetForceDHW", "qos": "2", "retain": "false", "respTopic": "", "contentType": "", "userProps": "", "correl": "", "expiry": "", "broker": "92e5b2c.00a8b5", "x": 2700, "y": 900, "wires": [] }, { "id": "92e5b2c.00a8b5", "type": "mqtt-broker", "name": "MQTT (x.x.x.x)", "broker": "x.x.x.x", "port": "1883", "clientid": "", "autoConnect": true, "usetls": false, "compatmode": false, "protocolVersion": "4", "keepalive": "60", "cleansession": true, "autoUnsubscribe": true, "birthTopic": "", "birthQos": "0", "birthRetain": "false", "birthPayload": "", "birthMsg": {}, "closeTopic": "", "closeQos": "0", "closeRetain": "false", "closePayload": "", "closeMsg": {}, "willTopic": "", "willQos": "0", "willRetain": "false", "willPayload": "", "willMsg": {}, "userProps": "", "sessionExpiry": "" } ]
Dit is waar QOS voor bedoeld is
Ik heb overigens je scheduler overgenomen. De laatste 2 dagen geen probleem ervaren nog.
Tevens heb ik een lege node red instance in het leven geroepen en de flow geimporteerd. Dit om te kijken of er connections verloren zijn tijdens exporteren. Maar ik kon niks vinden.
Ik ben echt alles aan het checken nu.
Het duurt even, maar ik hoop dat we het straks boven water hebben.
nee we praten hier langs elkaar, geen probleemedterbak schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 19:38:
[...]
ik heb geen idee wat je hier bedoelt hemertje.
"Auto start DHW" heeft altijd een absolute watertemperatuur er achter gehad voor zover ik weet.
Als er iets anders heeft gestaan, dan is dit niet juist geweest. Nooit een dT hoor.
Begrijp ik je wel goed?
ik had ff niet door dat de Pana ook nog zijn eigen kabouters heeft die ook nog wat sturen ipv dat NR alleen aan het roer staat en de taken verdeeld en uitvoert
wat ik wil(de) bereiken heb ik hier gepent
hemertje in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2"
omdat ik Auto DHW in NR had uitgeschakeld viel het me op dat er toch door de Pana een DHW run werd gedaan
ik was ff vergeten dat in de Pana nog een instelling stond die bij > DeltaT van 5GrC de Pana kabouters een DHW run gingen doen buiten NR om
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Ik merkte dat nu de buitentemperaturen weer omhoog schieten, een (RTC) shift naar beneden er voor kon zorgen dat de compressor stopte. Binnen een aantal uren had ik al vrij snel een verzameling
Om dat tegen te gaan heb ik onderstaande ff quick 'n dirty toegepast.
Function RTC correction
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
| var comp_frequency = global.get('compressor_frequency', "file"); if (comp_frequency < 24) { msg99.payload = "The frequency is already low: " + comp_frequency + " (lower could cause compressor shutdown)"; return [null, null, msg99, null]; } else { if (F_RTC_old_correction == rtc_correction ) { msg99.payload = "Correction not needed)"; return [msg1, msg2, msg99, msg3]; } else { global.set('F_RTC.z1.correction_value', msg1.payload, "file"); msg99.payload = "Correction change: From " + F_RTC_old_correction + " to " + rtc_correction + " °C (Room actual: " + T_room + " °C)"; if (global.get('MQTT_Source') === undefined) { global.set('MQTT_Source', "function RTC"); } return [msg1, msg2, msg99, msg3]; } } } |
Als de compressor frequentie onder de 24Hz zit, voert ie géén shift - uit waardoor de kans op een compressor stop véél kleiner is.
Ik laat 'm dus doorgaan tot ie de automation 'Trigger action above dT' bereikt om de WP uit te zetten.
Eigenlijk moet ik 'm nog wat netter maken zodat ie de 'Hz controle' alleen doet als de F_RTC_old_correction lager is dan de rtc_correction om er zeker van te zijn dat de shift + wel altijd uitgevoerd kan worden.
--------------------------------------------------
Dit speelt overigens nog steeds:
22/02 14:35:04 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: 4 °C. New calculated T shift: 2 °C
22/02 14:35:04 - Function SoftStart: Correction: 5 > 3 °C - (STABLE) Freq: 46Hz, SP_Final: 2°C
22/02 14:35:04 - Function SoftStart: --> Pump relaxing took too long... (46Hz) Continuing with Phase 2. (Count: 5/5. Resetting counter)
22/02 14:34:57 - Function SoftStart: Correction: 5 > 5 °C - (EVALUATING) Freq: 46Hz, SP_Final: 4°C
22/02 14:34:53 - Function SoftStart: Correction: 5 > 5 °C - (EVALUATING) Freq: 45Hz, SP_Final: 4°C
22/02 14:33:59 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: 3 °C. New calculated T shift: 4 °C
22/02 14:33:59 - Function SoftStart: Correction: 4 > 5 °C - (STARTUP) Freq: 46Hz, SP_Final: 4°C
22/02 14:31:53 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (45Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 5/5)
22/02 14:31:43 - Function SoftStart: Correction: 4 > 4 °C - (EVALUATING) Freq: 45Hz, SP_Final: 3°C
22/02 14:28:42 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (46Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 4/5)
22/02 14:28:30 - Function SoftStart: Correction: 4 > 4 °C - (EVALUATING) Freq: 46Hz, SP_Final: 3°C
22/02 14:28:28 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 3 (SP Calculation)
22/02 14:28:28 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: 2 °C. New calculated T shift: 3 °C
22/02 14:28:28 - Function SoftStart: Correction: 3 > 4 °C - (EVALUATING) Freq: 45Hz, SP_Final: 3°C
22/02 14:25:28 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (46Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 3/5)
22/02 14:25:26 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 2 (SP Calculation)
22/02 14:25:26 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: 1 °C. New calculated T shift: 2 °C
Dat het versturen van een SetZ1HeatRequestTemperature op een gegeven moment ophoud.
[ Voor 37% gewijzigd door Nnoitra op 22-02-2025 15:11 ]
Sarcasm is my superpower! What's yours?
Even checken of je dit weet.Nnoitra schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 14:11:
@edterbak voor de ideeënbox.
Ik merkte dat nu de buitentemperaturen weer omhoog schieten, een (RTC) shift naar beneden er voor kon zorgen dat de compressor stopte. Binnen een aantal uren had ik al vrij snel een verzameling![]()
Om dat tegen te gaan heb ik onderstaande ff quick 'n dirty toegepast.
Function RTC correction
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 var comp_frequency = global.get('compressor_frequency', "file"); if (comp_frequency < 24) { msg99.payload = "The frequency is already low: " + comp_frequency + " (lower could cause compressor shutdown)"; return [null, null, msg99, null]; } else { if (F_RTC_old_correction == rtc_correction ) { msg99.payload = "Correction not needed)"; return [msg1, msg2, msg99, msg3]; } else { global.set('F_RTC.z1.correction_value', msg1.payload, "file"); msg99.payload = "Correction change: From " + F_RTC_old_correction + " to " + rtc_correction + " °C (Room actual: " + T_room + " °C)"; if (global.get('MQTT_Source') === undefined) { global.set('MQTT_Source', "function RTC"); } return [msg1, msg2, msg99, msg3]; } } }
Als de compressor frequentie onder de 24Hz zit, voert ie géén shift - uit waardoor de kans op een compressor stop véél kleiner is.
Ik laat 'm dus doorgaan tot ie de automation 'Trigger action above dT' bereikt om de WP uit te zetten.
Eigenlijk moet ik 'm nog wat netter maken zodat ie de 'Hz controle' alleen doet als de F_RTC_old_correction lager is dan de rtc_correction om er zeker van te zijn dat de shift + wel altijd uitgevoerd kan worden.
--------------------------------------------------
Dit speelt overigens nog steeds:
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [b]22/02 14:35:04 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: 4 °C. New calculated T shift: 2 °C[/b] 22/02 14:35:04 - Function SoftStart: Correction: 5 > 3 °C - (STABLE) Freq: 46Hz, SP_Final: 2°C 22/02 14:35:04 - Function SoftStart: --> Pump relaxing took too long... (46Hz) Continuing with Phase 2. (Count: 5/5. Resetting counter) 22/02 14:34:57 - Function SoftStart: Correction: 5 > 5 °C - (EVALUATING) Freq: 46Hz, SP_Final: 4°C 22/02 14:34:53 - Function SoftStart: Correction: 5 > 5 °C - (EVALUATING) Freq: 45Hz, SP_Final: 4°C [b]22/02 14:33:59 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: 3 °C. New calculated T shift: 4 °C[/b] 22/02 14:33:59 - Function SoftStart: Correction: 4 > 5 °C - (STARTUP) Freq: 46Hz, SP_Final: 4°C 22/02 14:31:53 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (45Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 5/5) 22/02 14:31:43 - Function SoftStart: Correction: 4 > 4 °C - (EVALUATING) Freq: 45Hz, SP_Final: 3°C 22/02 14:28:42 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (46Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 4/5) 22/02 14:28:30 - Function SoftStart: Correction: 4 > 4 °C - (EVALUATING) Freq: 46Hz, SP_Final: 3°C [b]22/02 14:28:28 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 3 (SP Calculation) 22/02 14:28:28 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: 2 °C. New calculated T shift: 3 °C[/b] 22/02 14:28:28 - Function SoftStart: Correction: 3 > 4 °C - (EVALUATING) Freq: 45Hz, SP_Final: 3°C 22/02 14:25:28 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (46Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 3/5) [b]22/02 14:25:26 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 2 (SP Calculation) 22/02 14:25:26 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: 1 °C. New calculated T shift: 2 °C[/b]
Dat het versturen van een SetZ1HeatRequestTemperature op een gegeven moment ophoud.
Je kunt ook de RTC function uit zetten, en alleen de RTC automation gebruiken. Dat werkt onafhankelijk van elkaar.
Dus als je RTC functie uitzet, maar wel de toggle van automation aan hebt staan, dan werken de automations gewoon wel nog.
Had het al eerder genoemd, maar ook onderstaande "end of run" situatie zou ook in jou functie passen.
IF (TA>= (Outlet setpoint+2)) AND (Hz<21) THEN trigger action change operating mode.
Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 8000wp | PHEV
Er zit in de softstart functie een stuk code dat er voor zorgt dat niet iedere berekende correctie, direct doorgestuurd wordt.Nnoitra schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 14:11:
@edterbak
Dit speelt overigens nog steeds:
22/02 14:35:04 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: 4 °C. New calculated T shift: 2 °C
22/02 14:35:04 - Function SoftStart: Correction: 5 > 3 °C - (STABLE) Freq: 46Hz, SP_Final: 2°C
22/02 14:35:04 - Function SoftStart: --> Pump relaxing took too long... (46Hz) Continuing with Phase 2. (Count: 5/5. Resetting counter)
22/02 14:34:57 - Function SoftStart: Correction: 5 > 5 °C - (EVALUATING) Freq: 46Hz, SP_Final: 4°C
22/02 14:34:53 - Function SoftStart: Correction: 5 > 5 °C - (EVALUATING) Freq: 45Hz, SP_Final: 4°C
22/02 14:33:59 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: 3 °C. New calculated T shift: 4 °C
22/02 14:33:59 - Function SoftStart: Correction: 4 > 5 °C - (STARTUP) Freq: 46Hz, SP_Final: 4°C
22/02 14:31:53 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (45Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 5/5)
22/02 14:31:43 - Function SoftStart: Correction: 4 > 4 °C - (EVALUATING) Freq: 45Hz, SP_Final: 3°C
22/02 14:28:42 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (46Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 4/5)
22/02 14:28:30 - Function SoftStart: Correction: 4 > 4 °C - (EVALUATING) Freq: 46Hz, SP_Final: 3°C
22/02 14:28:28 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 3 (SP Calculation)
22/02 14:28:28 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: 2 °C. New calculated T shift: 3 °C
22/02 14:28:28 - Function SoftStart: Correction: 3 > 4 °C - (EVALUATING) Freq: 45Hz, SP_Final: 3°C
22/02 14:25:28 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (46Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 3/5)
22/02 14:25:26 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 2 (SP Calculation)
22/02 14:25:26 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: 1 °C. New calculated T shift: 2 °C
Dat het versturen van een SetZ1HeatRequestTemperature op een gegeven moment ophoud.
Dit is fase afhankelijk.
Dit is ingesteld op de softstart settings pagina.
:strip_exif()/f/image/PSWwfCd8Fl8FxRYU9KCBQ5gO.png?f=user_large)
Aangezien ik nog 'evaluation' in je log zie terug komen, moet dat fase 1 zijn nog.
De tijden welke je in je dashboard bij 1 en 2 hebt gezet (in afbeelding) zijn in seconden. Wat heb je daar staan? Even checken hoor.
Als dit gewoon goed staat, moet ik controleren of de logica nog wel klopt hierin. Klinkt alsof dat niet zo is.
Dat wist ik nietedterbak schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 15:12:
[...]
Even checken of je dit weet.
Je kunt ook de RTC function uit zetten, en alleen de RTC automation gebruiken. Dat werkt onafhankelijk van elkaar.
Dus als je RTC functie uitzet, maar wel de toggle van automation aan hebt staan, dan werken de automations gewoon wel nog.
Maar an sich wil ik de RTC wel gewoon aan laten, om de WP langere runs te kunnen laten maken op een lagere compressor frequentie. Als ie dan nog doorverwarmt, gaat het geleidelijker dan op z'n normale SP.
Hij zou dan wél eerder uitgaan.
Ik stuur 'm nu op max pomp (20l/m), niet op dT, dus 9,5l/m haal ik niet meerercolano schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 15:12:
@Nnoitra Van 23 Hz terug naar 19a 20Hz bij 9,5l/m is ook ongeveer 1 graad Ta verlaging. Wellicht kan je beter op bv <21 of 22Hz sturen ?
Had het al eerder genoemd, maar ook onderstaande "end of run" situatie zou ook in jou functie passen.
IF (TA>= (Outlet setpoint+2)) AND (Hz<21) THEN trigger action change operating mode.
Vooralsnog is 24Hz een mooie want vanaf 25Hz en shift -1 gaat ie naar 20 á 19 Hz.
Sturen op dT heb ik wel een tijdje gedaan, maar in combinatie met RTC en hogere buiten temperaturen kreeg ik ook te vaak een compressor stop om de oren.
Wellicht dat ik dat later nog weer eens probeer zonder RTC.
Ik zal die "end of run" post van je eens opzoeken.
Hij gaat al mis vanaf poging 4/5 in Phase 1.edterbak schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 15:25:
[...]
Er zit in de softstart functie een stuk code dat er voor zorgt dat niet iedere berekende correctie, direct doorgestuurd wordt.
Dit is fase afhankelijk.
Dit is ingesteld op de softstart settings pagina.
Aangezien ik nog 'evaluation' in je log zie terug komen, moet dat fase 1 zijn nog.
De tijden welke je in je dashboard bij 1 en 2 hebt gezet (in afbeelding) zijn in seconden. Wat heb je daar staan? Even checken hoor.
Als dit gewoon goed staat, moet ik controleren of de logica nog wel klopt hierin. Klinkt alsof dat niet zo is.
De message delay staat op 3 seconden.
[ Voor 21% gewijzigd door Nnoitra op 22-02-2025 15:44 ]
Sarcasm is my superpower! What's yours?
Hier heb ik een tijdje geleden wat aan gedaan, maar niet heel veel bevestiging gekregen.
Op zich heb ik ook geen klachten hier over meer ontvangen, wat al zou kunnen betekenen dat het verholpen is.
na 21/02 14:00:40 hield de log op ondanks dat ik in Settings daarna handmatig de Operation mode wijzigde om te zien of NR nog wel reageerde21/02 15:50:12 - MQTT Command: SetQuietMode: 3 (QuietMode Manager)
21/02 15:50:12 - SYSTEM: Persistent storage: OK
21/02 15:50:11 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: UNRESTRICTED
21/02 15:50:11 - Function - SoftStart: 1
21/02 15:50:11 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 25 °C. New calculated setpoint: 22 °C
21/02 15:50:11 - Function SoftStart: SoftStart function end
21/02 15:50:11 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: UNRESTRICTED
21/02 15:50:11 - Compressor: stopped
21/02 15:50:11 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
21/02 15:50:11 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode set to level 3 for next run
21/02 15:50:11 - Function - Solar: 0
21/02 15:50:11 - SYSTEM: WAR settings OK
21/02 15:50:11 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature
21/02 15:50:11 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is set to controle water temperature
21/02 15:50:11 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
21/02 15:50:11 - Function NightReduction: 0
21/02 15:50:11 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
21/02 15:50:11 - TOP2_Force_DHW_State: 0
21/02 15:50:11 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
21/02 15:50:11 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
21/02 15:50:10 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
21/02 14:00:40 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 25 °C. New calculated setpoint: 28 °C
21/02 14:00:40 - Function RTC: Correction change: From -2 to 2 °C (Room actual: 20.71 °C)
21/02 14:00:40 - RTC: Room setpoint changed to: 21.5 °C
21/02 14:00:40 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 21.5
21/02 13:08:07 - MQTT Command: SetQuietMode: 2 (QuietMode Manager)
21/02 13:08:07 - Quiet mode manager: Detected 3-way valve set to DHW. Disabling the quiet mode function during DHW. Restored to level 2
21/02 13:08:07 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
21/02 13:08:07 - TOP4_Operating_Mode_State: 4
21/02 13:08:06 - MQTT Command: SetOperationMode: 4
21/02 13:08:06 - Scheduler - Operation Mode: 4
21/02 13:08:06 - Scheduler: Revert to previous operating mode: 4
21/02 12:53:06 - MQTT Command: SetQuietMode: 3
21/02 12:53:06 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 94 (pump speed)
21/02 12:53:06 - Compressor: stopped
21/02 12:53:06 - Quiet mode manager: Detected 3-way valve set to HEAT position again. Restoring quiet mode to level 3
21/02 12:53:06 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode set to level 3 for next run
21/02 12:53:06 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 94 (16%) (Low)
21/02 12:53:06 - Scheduler: End ForceDHW cycle detected. Reverting Operating Mode in 15 minutes...
21/02 12:53:06 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
21/02 12:53:06 - TOP2_Force_DHW_State: 0
om 21/02 15:50:10 heb ik NR in HA een Restart gegeven
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
heb je nog iets kunnen achterhalen m.b.t. bovenstaand probleem?edterbak schreef op maandag 17 februari 2025 @ 23:06:
Kun je de solar2dhw functie uit laten voor de aankomende dagen?
het kan zijn dat de autostart niet fijn samenwerkt met solar2dhw.
Dit ga ik bekijken.
Het is sowieso gek dat de solar2dhw functie niks deed.
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Mijn vraag is, heb je er nog last van gehad nadat je de solar2dhw functie uit hebt gezet?hemertje schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 16:29:
[...]
heb je nog iets kunnen achterhalen m.b.t. bovenstaand probleem?
Dit was een test
nee niet meer nadat ik de solar2dhw functie heb uitgezet?edterbak schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 16:35:
[...]
Mijn vraag is, heb je er nog last van gehad nadat je de solar2dhw functie uit hebt gezet?
Dit was een test
ik had namelijk het idee dat je het zelf ook ging proberen, verkeerde aanname, kan gebeuren
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal