Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen

Pagina: 1 ... 108 ... 119 Laatste
Acties:

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Pietjebel10
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 15:09
hemertje schreef op donderdag 19 december 2024 @ 13:35:
Hoi @blb4

de vraag is dan met welke combinatie je in het stookseizoen van oktober t/m april de gewenste temperatuur in huis hebt en houdt


FF hardop denken, waarom heb je de WAR nodig als je met RTC ook kunt corrigeren?
De RTC schakeling zal vaker je pomp uitschakelen, de bedoeling is juist van de WAR + RTC om lange runs te maken. Is beter voor je pomp, maar dat is een keuze. Je moet de gulden middenweg zien te vinden. Bijv ik heb 's avonds de houtkachel aan dus de RTC grijpt in zodat de pomp niet onnodig draait, tevens ligt mijn kamer op het zuiden dus veel zon invloed, ook hier is de RTC regeling ideaal.

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • pc_freak1
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 06-06 12:27
WAR heb je nodig om bij verandere buitentemperatuur een stabiele binnentemperatuur te houden. Immers, als het buiten kouder word, maar binnen moet een vaste temperatuur blijven, word het temperatuurverschil tussen binnen en buiten groter, en daarmee ook je basis warmteverlies door o.a. stralingsverliezen, koudebruggen en ventilatie.
WAR compenseert hiervoor door als het buiten kouder word je CV water temperatuur wat te verhogen, waardoor je temperatuur stabiel blijft.

In praktijk zul je nog iets hebben als zoninstraling, een oven die je open gooit, of warmte van je fornuis. Als dit zorgt voor een warmte overschot, kun je de door WAR bepaalde temperatuur automatisch naar beneden bij laten stellen met de RTC functie. Andersom werkt dit ook, heeft er ergens een deur of raam te lang open gestaan en ben je veel warmte kwijt dan zal de RTC functie een beetje bijplussen.

daarom word er vaak een combinatie van WAR + RTC toegepast.

Als je het niet probeert, kun je het sowieso niet.


Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 20:53
hemertje schreef op donderdag 19 december 2024 @ 13:35:
Hoi @blb4

de vraag is dan met welke combinatie je in het stookseizoen van oktober t/m april de gewenste temperatuur in huis hebt en houdt


FF hardop denken, waarom heb je de WAR nodig als je met RTC ook kunt corrigeren?
Omdat je zo stabiel mogelijk wil draaien. Het verschil tussen binnen en buitentemperatuur is een zeer goede indicatie van 't warmteverlies dat gecompenseerd moet worden, 't warmteverlies door muren, ramen, dak is rechtevenredig met dit verschil. Dat kan dus met een eenvoudige stooklijn opgelost worden en is over het algemeen het grootste deel van 't warmteverlies. Nu zijn er nog andere factoren van belang zoals infiltratie (die weer afhankelijk is van windkracht, windrichting, luchtvochtigheid), ventilatie, hoeveelheid zoninstraling, andere warmtebronnen (apparatuur, mensen, sfeerhaard) die kan je niet opvangen met een stooklijn. Daar komt de RTC functie om de hoek kijken want al die factoren resulteren in een verschil tussen gewenste temperatuur en de daadwerkelijke temperatuur.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
ik meen laatst gelezen te hebben dat de H-serie die ik heb gaat pendelen wanneer de retourtemperatuur onder de 27GrC komt?

wil je dan om deze reden de ondergrens van de WAR stooklijn op 27GrC hebben?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
appiejs schreef op zondag 15 december 2024 @ 20:09:
[...]


Even in gedoken en valt me op dat een link out (SP_Final) op WP Control nergens aan gekoppeld is, kan iemand nagaan of dat bij jouw ook zo is?
[Afbeelding]
ben van de week even terug gegaan naar NR versie 24.05, daar zit SP_Final ook nergens aan vast

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
gisteravond een aanpassing gedaan aan de WAR en RTC
de temperatuur die nu in de woonkamer gemeten wordt is vrijwel de ingestelde temperatuur, dus dat is goed

Room setpoint 20.5
Room actual 20.66 °

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W8Wlu5M4gT2c7mL7RJSqwah-VJs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9hwclNW0uxsFNaULjipIQ0gx.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DxJWCyZ06HhdhWauWmSwqzFKu5Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xmnhUkezubApAhNJUlkDjLEW.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7R9FWYlbhVm6dGoCP0M0JVHLbE4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Y9jBR2xNKpXI62Bdg6sfMJrc.png?f=fotoalbum_large


alleen loopt het systeem heel onrustig nu
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
Flow version

24.07 Stable

20/12 11:50:54 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 27 °C
20/12 11:50:54 - Function SoftStart: SoftStart function end
20/12 11:50:54 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
20/12 11:48:08 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (24Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 11:47:58 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 24Hz, SP_Final: 21°C
20/12 11:44:57 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (24Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 11:44:54 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 24Hz, SP_Final: 21°C
20/12 11:44:47 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 23Hz, SP_Final: 21°C
20/12 11:41:53 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
20/12 11:41:53 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
20/12 11:41:53 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 28Hz, SP_Final: 21°C
20/12 11:41:47 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (27Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 11:41:43 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
20/12 11:41:43 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
20/12 11:41:43 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 28Hz, SP_Final: 22°C
20/12 11:41:36 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 27Hz, SP_Final: 21°C
20/12 11:40:11 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
20/12 11:40:11 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
20/12 11:40:02 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 27Hz, SP_Final: 21°C
20/12 11:40:01 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
20/12 11:40:01 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
20/12 11:40:01 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 27Hz, SP_Final: 22°C
20/12 11:38:36 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (28Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 11:38:26 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 28Hz, SP_Final: 21°C
20/12 11:36:07 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
20/12 11:36:07 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
20/12 11:35:57 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 27Hz, SP_Final: 21°C
20/12 11:35:56 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
20/12 11:35:56 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
20/12 11:35:56 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 28Hz, SP_Final: 22°C
20/12 11:35:25 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (28Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 11:35:18 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 27Hz, SP_Final: 21°C
20/12 11:35:18 - Function WAR: Setpoint change: From 26.7 to 26.6 °C
20/12 11:35:15 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 28Hz, SP_Final: 21°C
20/12 11:35:03 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
20/12 11:35:03 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
20/12 11:34:53 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 27Hz, SP_Final: 21°C
20/12 11:34:51 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
20/12 11:34:51 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
20/12 11:34:51 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 28Hz, SP_Final: 22°C
20/12 11:34:10 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
20/12 11:34:10 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
20/12 11:34:01 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 28Hz, SP_Final: 21°C
20/12 11:34:01 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
20/12 11:34:01 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
20/12 11:34:01 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 28Hz, SP_Final: 22°C
20/12 11:33:49 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
20/12 11:33:49 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
20/12 11:33:43 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 27Hz, SP_Final: 21°C
20/12 11:33:41 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
20/12 11:33:41 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
20/12 11:33:41 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 27Hz, SP_Final: 22°C
20/12 11:33:18 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 28Hz, SP_Final: 21°C
20/12 11:33:16 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 28Hz, SP_Final: 22°C
20/12 11:33:07 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
20/12 11:33:07 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
20/12 11:33:03 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 28Hz, SP_Final: 21°C
20/12 11:32:14 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (28Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 11:32:04 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 27Hz, SP_Final: 22°C
20/12 11:30:17 - Function WAR: Setpoint change: From 26.6 to 26.7 °C
20/12 11:29:04 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (27Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 11:28:53 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 27Hz, SP_Final: 22°C
20/12 11:25:53 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (27Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 11:25:43 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 27Hz, SP_Final: 22°C
20/12 11:25:17 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
20/12 11:25:17 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
20/12 11:24:21 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 28Hz, SP_Final: 22°C
20/12 11:24:20 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
20/12 11:24:20 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 30 °C
20/12 11:24:20 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 27Hz, SP_Final: 23°C
20/12 11:24:07 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
20/12 11:24:07 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
20/12 11:24:07 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 27Hz, SP_Final: 22°C
20/12 11:22:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
20/12 11:22:52 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 30 °C
20/12 11:22:46 - Function SoftStart: Correction: 1 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 38Hz, SP_Final: 23°C
20/12 11:22:42 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (38Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 11:22:42 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
20/12 11:22:42 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 28 °C
20/12 11:22:42 - Function SoftStart: Correction: 3 > 1 °C - (STABLE) Freq: 38Hz, SP_Final: 21°C
20/12 11:22:32 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 39Hz, SP_Final: 23°C
20/12 11:21:31 - Function WAR: Setpoint change: From 26.7 to 26.6 °C
20/12 11:19:31 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (38Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 11:19:21 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 39Hz, SP_Final: 23°C
20/12 11:16:21 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (38Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 11:16:10 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 39Hz, SP_Final: 23°C
20/12 11:13:10 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (38Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 11:13:00 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 39Hz, SP_Final: 23°C
20/12 11:09:59 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (38Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 11:09:49 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
20/12 11:09:49 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 38Hz, SP_Final: 23°C
20/12 11:09:26 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 30 °C
20/12 11:09:24 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 39Hz, SP_Final: 23°C
20/12 11:09:21 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
20/12 11:09:21 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
20/12 11:09:16 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 38Hz, SP_Final: 22°C
20/12 11:09:14 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 39Hz, SP_Final: 23°C
20/12 11:09:06 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 38Hz, SP_Final: 22°C
20/12 11:09:04 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
20/12 11:09:04 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 30 °C
20/12 11:09:04 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 38Hz, SP_Final: 23°C
20/12 11:06:48 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (38Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 11:06:38 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 39Hz, SP_Final: 22°C
20/12 11:03:38 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (39Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 11:03:27 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 38Hz, SP_Final: 22°C
20/12 11:02:28 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
20/12 11:02:28 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
20/12 11:02:19 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 38Hz, SP_Final: 22°C
20/12 11:02:16 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
20/12 11:02:16 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
20/12 11:02:11 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 39Hz, SP_Final: 21°C
20/12 11:02:09 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
20/12 11:02:09 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
20/12 11:02:09 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 39Hz, SP_Final: 22°C
20/12 11:00:27 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (38Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 11:00:17 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 39Hz, SP_Final: 21°C
20/12 10:57:16 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (39Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 10:57:06 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 38Hz, SP_Final: 21°C
20/12 10:55:55 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (SoftStart Quietmode)
20/12 10:55:55 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, restoring quiet mode to level 0
20/12 10:54:05 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (39Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 10:54:00 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
20/12 10:54:00 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 28 °C
20/12 10:54:00 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 39Hz, SP_Final: 21°C
20/12 10:53:55 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 39Hz, SP_Final: 20°C
20/12 10:52:43 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
20/12 10:52:43 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 26 °C. New calculated setpoint: 27 °C
20/12 10:52:43 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 39Hz, SP_Final: 20°C
20/12 10:52:28 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
20/12 10:52:28 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 25 °C. New calculated setpoint: 26 °C
20/12 10:52:28 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 37Hz, SP_Final: 19°C
20/12 10:51:40 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 24 °C. New calculated setpoint: 25 °C
20/12 10:51:33 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
20/12 10:51:33 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 23 °C. New calculated setpoint: 25 °C
20/12 10:51:33 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz, SP_Final: 18°C
20/12 10:51:28 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
20/12 10:51:28 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 23 °C. New calculated setpoint: 24 °C
20/12 10:51:28 - Function SoftStart: Correction: -4 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz, SP_Final: 17°C
20/12 10:50:55 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation)
20/12 10:50:55 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 23 °C
20/12 10:50:55 - Function SoftStart: Correction: 0 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 14Hz, SP_Final: 16°C
20/12 10:50:55 - Compressor: running
20/12 10:50:55 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (5 minutes)
20/12 10:50:15 - Function WAR: Setpoint change: From 26.8 to 26.7 °C
20/12 10:45:15 - Function WAR: Setpoint change: From 26.9 to 26.8 °C
20/12 10:38:24 - Function WAR: Setpoint change: From 27 to 26.9 °C
20/12 10:38:24 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
20/12 10:35:09 - MQTT Command: SetQuietMode: 3 (SoftStart Quietmode)
20/12 10:35:09 - Compressor: stopped
20/12 10:35:09 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode set to level 3 for next run
20/12 10:10:42 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (SoftStart Quietmode)
20/12 10:10:42 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, restoring quiet mode to level 0
20/12 10:05:42 - Compressor: running
20/12 10:05:42 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (5 minutes)
20/12 09:59:27 - MQTT Command: SetQuietMode: 3 (SoftStart Quietmode)
20/12 09:59:27 - Compressor: stopped
20/12 09:59:27 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode set to level 3 for next run
20/12 09:34:05 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (SoftStart Quietmode)
20/12 09:34:05 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, restoring quiet mode to level 0
20/12 09:29:04 - Compressor: running
20/12 09:29:04 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (5 minutes)
20/12 09:03:07 - MQTT Command: SetQuietMode: 3 (SoftStart Quietmode)
20/12 09:03:07 - Compressor: stopped
20/12 09:03:07 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode set to level 3 for next run
20/12 08:36:46 - Function SoftStart: SoftStart function end
20/12 08:36:46 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
20/12 08:35:03 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (25Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 08:34:53 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 25Hz, SP_Final: 20°C
20/12 08:31:52 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (24Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 08:31:42 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 25Hz, SP_Final: 20°C
20/12 08:28:42 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (25Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 08:28:31 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 25Hz, SP_Final: 20°C
20/12 08:25:31 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (25Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 08:25:21 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 24Hz, SP_Final: 20°C
20/12 08:22:20 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (25Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 08:22:10 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 25Hz, SP_Final: 20°C
20/12 08:19:09 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (25Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 08:18:59 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 25Hz, SP_Final: 20°C
20/12 08:15:59 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (24Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 08:15:48 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 24Hz, SP_Final: 20°C
20/12 08:12:48 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (25Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 08:12:38 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 25Hz, SP_Final: 20°C
20/12 08:10:30 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 24Hz, SP_Final: 20°C
20/12 08:10:28 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 25Hz, SP_Final: 21°C
20/12 08:10:25 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
20/12 08:10:25 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 27 °C
20/12 08:10:20 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 24Hz, SP_Final: 20°C
20/12 08:09:37 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (25Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 08:09:27 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 25Hz, SP_Final: 21°C
20/12 08:06:26 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (25Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 08:06:16 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 25Hz, SP_Final: 21°C
20/12 08:03:16 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (25Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 08:03:09 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 24Hz, SP_Final: 21°C
20/12 08:03:05 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 25Hz, SP_Final: 22°C
20/12 08:03:03 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 26Hz, SP_Final: 22°C
20/12 08:03:02 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 26Hz, SP_Final: 22°C
20/12 08:02:59 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
20/12 08:02:59 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
20/12 08:02:59 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 26Hz, SP_Final: 21°C
20/12 08:02:57 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 28Hz, SP_Final: 22°C
20/12 08:02:53 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 29Hz, SP_Final: 21°C
20/12 08:02:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
20/12 08:02:52 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
20/12 08:02:52 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 29Hz, SP_Final: 22°C
20/12 08:01:31 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
20/12 08:01:31 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
20/12 08:01:23 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 29Hz, SP_Final: 21°C
20/12 08:01:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
20/12 08:01:22 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
20/12 08:01:22 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 29Hz, SP_Final: 22°C
20/12 08:00:01 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (30Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 07:59:51 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 30Hz, SP_Final: 21°C
20/12 07:56:50 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (29Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 07:56:40 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 29Hz, SP_Final: 21°C
20/12 07:53:40 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (30Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 07:53:29 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 30Hz, SP_Final: 21°C
20/12 07:50:29 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (29Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 07:50:19 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 29Hz, SP_Final: 21°C
20/12 07:47:18 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (30Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 07:47:08 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 29Hz, SP_Final: 21°C
20/12 07:44:07 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (29Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 07:43:57 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 29Hz, SP_Final: 21°C
20/12 07:40:57 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (29Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 07:40:46 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 30Hz, SP_Final: 21°C
20/12 07:37:46 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (30Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 07:37:42 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 30Hz, SP_Final: 21°C
20/12 07:37:36 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 29Hz, SP_Final: 21°C
20/12 07:34:35 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (29Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 07:34:25 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 29Hz, SP_Final: 21°C
20/12 07:31:24 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (30Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 07:31:22 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 30Hz, SP_Final: 21°C
20/12 07:31:17 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 29Hz, SP_Final: 21°C
20/12 07:31:14 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 30Hz, SP_Final: 21°C
20/12 07:28:14 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (29Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 07:28:03 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 30Hz, SP_Final: 21°C
20/12 07:25:03 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (29Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 07:24:53 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 29Hz, SP_Final: 21°C
20/12 07:21:52 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (29Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 07:21:42 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 29Hz, SP_Final: 21°C
20/12 07:18:41 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (29Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 07:18:31 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 30Hz, SP_Final: 21°C
20/12 07:15:31 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (30Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 07:15:20 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 29Hz, SP_Final: 21°C
20/12 07:12:20 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (29Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 07:12:10 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 29Hz, SP_Final: 21°C
20/12 07:09:09 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (30Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 07:08:59 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 30Hz, SP_Final: 21°C
20/12 07:05:58 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (29Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 07:05:48 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 29Hz, SP_Final: 21°C
20/12 07:04:07 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
20/12 07:04:07 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
20/12 07:04:05 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 30Hz, SP_Final: 21°C
20/12 07:04:04 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 31Hz, SP_Final: 22°C
20/12 07:03:59 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 33Hz, SP_Final: 21°C
20/12 07:03:59 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
20/12 07:03:59 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
20/12 07:03:59 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 33Hz, SP_Final: 22°C
20/12 07:02:48 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (34Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 07:02:37 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 35Hz, SP_Final: 21°C
20/12 06:59:37 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (34Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 06:59:27 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 34Hz, SP_Final: 21°C
20/12 06:56:26 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (35Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 06:56:16 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 34Hz, SP_Final: 21°C
20/12 06:55:11 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
20/12 06:55:11 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 28 °C
20/12 06:55:03 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz, SP_Final: 21°C
20/12 06:55:00 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
20/12 06:54:24 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 27 °C
20/12 06:54:20 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz, SP_Final: 20°C
20/12 06:53:47 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
20/12 06:53:47 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 28 °C
20/12 06:53:38 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 39Hz, SP_Final: 21°C
20/12 06:53:34 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
20/12 06:53:34 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 27 °C
20/12 06:53:29 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 39Hz, SP_Final: 20°C
20/12 06:53:28 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
20/12 06:53:28 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 28 °C
20/12 06:53:28 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 40Hz, SP_Final: 21°C
20/12 06:53:19 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
20/12 06:53:19 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 27 °C
20/12 06:53:19 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 39Hz, SP_Final: 20°C
20/12 06:53:15 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (40Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 06:53:05 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 39Hz, SP_Final: 21°C
20/12 06:52:48 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
20/12 06:52:48 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 28 °C
20/12 06:52:48 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 44Hz, SP_Final: 21°C
20/12 06:51:54 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (SoftStart Quietmode)
20/12 06:51:54 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, restoring quiet mode to level 0
20/12 06:50:05 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (44Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 06:49:54 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 44Hz, SP_Final: 20°C
20/12 06:49:02 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
20/12 06:49:02 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 26 °C. New calculated setpoint: 27 °C
20/12 06:49:02 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 45Hz, SP_Final: 20°C
20/12 06:48:37 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
20/12 06:48:37 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 25 °C. New calculated setpoint: 26 °C
20/12 06:48:37 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 42Hz, SP_Final: 19°C
20/12 06:47:37 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
20/12 06:47:37 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 23 °C. New calculated setpoint: 25 °C
20/12 06:47:37 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz, SP_Final: 18°C
20/12 06:47:34 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 23 °C. New calculated setpoint: 24 °C
20/12 06:47:29 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
20/12 06:47:27 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 22 °C. New calculated setpoint: 24 °C
20/12 06:47:27 - Function SoftStart: Correction: -4 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz, SP_Final: 17°C
20/12 06:47:24 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation)
20/12 06:47:24 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 22 °C. New calculated setpoint: 23 °C
20/12 06:47:12 - Function SoftStart: Correction: -5 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz, SP_Final: 16°C
20/12 06:47:09 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation)
20/12 06:47:09 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 23 °C. New calculated setpoint: 22 °C
20/12 06:47:03 - Function SoftStart: Correction: -4 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 18Hz, SP_Final: 15°C
20/12 06:47:03 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation)
20/12 06:47:03 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 23 °C
20/12 06:47:03 - Function SoftStart: Correction: -5 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 17Hz, SP_Final: 16°C
20/12 06:46:59 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation)
20/12 06:46:59 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 22 °C
20/12 06:46:59 - Function SoftStart: Correction: -4 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 17Hz, SP_Final: 15°C
20/12 06:46:54 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation)
20/12 06:46:54 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 23 °C
20/12 06:46:54 - Function SoftStart: Correction: 0 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 5Hz, SP_Final: 16°C
20/12 06:46:54 - Compressor: running
20/12 06:46:54 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (5 minutes)
20/12 06:36:54 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
20/12 06:36:54 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 34 °C. New calculated setpoint: 27 °C
20/12 06:36:47 - Function SoftStart: SoftStart function end
20/12 06:36:47 - Compressor: stopped
20/12 06:36:47 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode is already set to level 3
20/12 06:36:47 - MQTT Command: SetCurves: target: 34 (SP Calculation)
20/12 06:36:47 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 34 °C
20/12 06:36:47 - Function SoftStart: Correction: 0 > 7 °C - (STARTUP) Freq: 36Hz, SP_Final: 27°C
20/12 06:36:44 - MQTT Command: SetQuietMode: 3 (QuietMode Manager)
20/12 06:36:44 - Quiet mode manager: Detected 3-way valve set to HEAT position again. Restoring quiet mode to level 3
20/12 06:36:44 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
20/12 06:25:33 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (SoftStart Quietmode)
20/12 06:25:33 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, restoring quiet mode to level 0
20/12 06:20:33 - Compressor: running
20/12 06:20:33 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (5 minutes)
20/12 05:54:57 - MQTT Command: SetQuietMode: 3 (SoftStart Quietmode)
20/12 05:54:57 - Compressor: stopped
20/12 05:54:57 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode set to level 3 for next run
20/12 05:28:34 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (SoftStart Quietmode)
20/12 05:28:34 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, restoring quiet mode to level 0
20/12 05:23:34 - Compressor: running
20/12 05:23:34 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (5 minutes)
20/12 04:58:18 - MQTT Command: SetQuietMode: 3 (SoftStart Quietmode)
20/12 04:58:18 - Compressor: stopped
20/12 04:58:18 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode set to level 3 for next run
20/12 04:32:46 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (SoftStart Quietmode)
20/12 04:32:46 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, restoring quiet mode to level 0
20/12 04:27:46 - Compressor: running
20/12 04:27:46 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (5 minutes)
20/12 04:01:19 - MQTT Command: SetQuietMode: 3 (SoftStart)
20/12 04:01:19 - Compressor: stopped
20/12 04:01:19 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode set to level 3 for next run
20/12 03:36:47 - Function SoftStart: SoftStart function end
20/12 03:36:47 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
20/12 03:29:13 - Function SoftStart: --> Pump relaxed... (19Hz) Continuing with Phase 2
20/12 03:29:03 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 20Hz, SP_Final: 20°C
20/12 03:28:51 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz, SP_Final: 20°C
20/12 03:27:34 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 25Hz, SP_Final: 21°C
20/12 03:27:26 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 24Hz, SP_Final: 20°C
20/12 03:27:14 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 24Hz, SP_Final: 21°C
20/12 03:27:01 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 24Hz, SP_Final: 20°C
20/12 03:26:59 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 24Hz, SP_Final: 21°C
20/12 03:26:41 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 25Hz, SP_Final: 20°C
20/12 03:26:34 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 25Hz, SP_Final: 21°C
20/12 03:26:03 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (24Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 03:25:52 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 24Hz, SP_Final: 20°C
20/12 03:22:52 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (24Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 03:22:42 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 25Hz, SP_Final: 20°C
20/12 03:19:41 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (24Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 03:19:31 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 24Hz, SP_Final: 20°C
20/12 03:16:31 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (25Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 03:16:20 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 25Hz, SP_Final: 20°C
20/12 03:13:20 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (25Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 03:13:10 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 25Hz, SP_Final: 20°C
20/12 03:10:09 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (24Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 03:09:59 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 24Hz, SP_Final: 20°C
20/12 03:06:58 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (25Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 03:06:48 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 25Hz, SP_Final: 20°C
20/12 03:03:48 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (24Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 03:03:37 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 24Hz, SP_Final: 20°C
20/12 03:00:37 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (24Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 03:00:27 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 24Hz, SP_Final: 20°C
20/12 02:57:26 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (25Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 02:57:16 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 25Hz, SP_Final: 20°C
20/12 02:54:15 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (25Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 02:54:05 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 24Hz, SP_Final: 20°C
20/12 02:51:05 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (24Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 02:50:54 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 24Hz, SP_Final: 20°C
20/12 02:47:54 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (25Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 02:47:44 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 24Hz, SP_Final: 20°C
20/12 02:44:43 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (25Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 02:44:33 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 25Hz, SP_Final: 20°C
20/12 02:41:32 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (24Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 02:41:22 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 24Hz, SP_Final: 20°C
20/12 02:38:21 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (25Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 02:38:11 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 24Hz, SP_Final: 20°C
20/12 02:35:11 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (24Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 02:35:00 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 25Hz, SP_Final: 20°C
20/12 02:34:44 - Function WAR: Setpoint change: From 26.9 to 27 °C
20/12 02:32:00 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (24Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 02:31:50 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 25Hz, SP_Final: 20°C
20/12 02:28:49 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (24Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 02:28:39 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 24Hz, SP_Final: 20°C
20/12 02:26:48 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 25Hz, SP_Final: 20°C
20/12 02:26:46 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 25Hz, SP_Final: 21°C
20/12 02:26:33 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 28Hz, SP_Final: 20°C
20/12 02:26:15 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 29Hz, SP_Final: 21°C
20/12 02:25:58 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 29Hz, SP_Final: 20°C
20/12 02:25:56 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 28Hz, SP_Final: 21°C
20/12 02:25:38 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (29Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 02:25:28 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 28Hz, SP_Final: 20°C
20/12 02:25:13 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 28Hz, SP_Final: 20°C
20/12 02:25:11 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 28Hz, SP_Final: 21°C
20/12 02:24:43 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 29Hz, SP_Final: 20°C
20/12 02:24:41 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 28Hz, SP_Final: 21°C
20/12 02:24:28 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 28Hz, SP_Final: 20°C
20/12 02:24:26 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 29Hz, SP_Final: 21°C
20/12 02:24:18 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 28Hz, SP_Final: 20°C
20/12 02:24:16 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 29Hz, SP_Final: 21°C
20/12 02:22:28 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (28Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 02:22:17 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 28Hz, SP_Final: 20°C
20/12 02:19:17 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (29Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 02:19:07 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 29Hz, SP_Final: 20°C
20/12 02:16:06 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (28Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 02:15:56 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 28Hz, SP_Final: 20°C
20/12 02:12:55 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (29Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 02:12:45 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 28Hz, SP_Final: 20°C
20/12 02:11:31 - Function WAR: Setpoint change: From 27 to 26.9 °C
20/12 02:09:45 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (29Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 02:09:34 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 29Hz, SP_Final: 20°C
20/12 02:06:34 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (29Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 02:06:31 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 28Hz, SP_Final: 20°C
20/12 02:06:24 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 29Hz, SP_Final: 20°C
20/12 02:03:23 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (28Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 02:03:13 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 29Hz, SP_Final: 20°C
20/12 02:02:51 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 29Hz, SP_Final: 20°C
20/12 02:02:34 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz, SP_Final: 21°C
20/12 02:02:26 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz, SP_Final: 20°C
20/12 02:02:24 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz, SP_Final: 21°C
20/12 02:02:11 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 33Hz, SP_Final: 20°C
20/12 02:01:59 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz, SP_Final: 21°C
20/12 02:01:51 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz, SP_Final: 20°C
20/12 02:01:39 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 28 °C
20/12 02:01:39 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 33Hz, SP_Final: 21°C
20/12 02:00:12 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (34Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 02:00:02 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 34Hz, SP_Final: 20°C
20/12 01:59:41 - Function WAR: Setpoint change: From 26.9 to 27 °C
20/12 01:57:02 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (34Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 01:56:57 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
20/12 01:56:51 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 27 °C
20/12 01:56:51 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 34Hz, SP_Final: 20°C
20/12 01:56:51 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 34Hz, SP_Final: 20°C
20/12 01:56:29 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
20/12 01:56:29 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 28 °C
20/12 01:56:29 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 38Hz, SP_Final: 21°C
20/12 01:55:41 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (SoftStart Quietmode)
20/12 01:55:41 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, restoring quiet mode to level 0
20/12 01:53:51 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (38Hz). Restarting Phase 1 again...
20/12 01:53:41 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 38Hz, SP_Final: 20°C
20/12 01:52:39 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
20/12 01:52:39 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 26 °C. New calculated setpoint: 27 °C
20/12 01:52:39 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 39Hz, SP_Final: 20°C
20/12 01:52:09 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
20/12 01:52:09 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 25 °C. New calculated setpoint: 26 °C
20/12 01:52:09 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 37Hz, SP_Final: 19°C
20/12 01:51:19 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
20/12 01:51:19 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 24 °C. New calculated setpoint: 25 °C
20/12 01:51:19 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz, SP_Final: 18°C
20/12 01:51:09 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
20/12 01:51:09 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 23 °C. New calculated setpoint: 24 °C
20/12 01:51:09 - Function SoftStart: Correction: -4 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz, SP_Final: 17°C
20/12 01:50:40 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation)
20/12 01:50:40 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 23 °C
20/12 01:50:40 - Function SoftStart: Correction: 0 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 15Hz, SP_Final: 16°C
20/12 01:50:40 - Compressor: running
20/12 01:50:40 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (5 minutes)
20/12 01:40:55 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 34 °C. New calculated setpoint: 27 °C
20/12 01:40:50 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
20/12 01:40:50 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 26 °C. New calculated setpoint: 27 °C
20/12 01:40:45 - Function SoftStart: SoftStart function end
20/12 01:40:45 - Compressor: stopped
20/12 01:40:45 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode set to level 3 for next run
20/12 01:40:45 - MQTT Command: SetCurves: target: 34 (SP Calculation)
20/12 01:40:45 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 26 °C. New calculated setpoint: 34 °C
20/12 01:40:45 - Function SoftStart: Correction: 0 > 7 °C - (STARTUP) Freq: 36Hz, SP_Final: 27°C
20/12 01:40:45 - MQTT Command: SetQuietMode: 3 (QuietMode Manager)
20/12 01:40:45 - Function WAR: Setpoint change: From 27 to 26.9 °C
20/12 01:40:45 - Quiet mode manager: Detected 3-way valve set to HEAT position again. Restoring quiet mode to level 3
20/12 01:40:45 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
20/12 01:25:19 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (SoftStart Quietmode)
20/12 01:25:19 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, restoring quiet mode to level 0
20/12 01:20:19 - Compressor: running
20/12 01:20:19 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (5 minutes)
20/12 00:57:07 - MQTT Command: SetQuietMode: 3
20/12 00:57:07 - Compressor: stopped
20/12 00:57:07 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode set to level 3 for next run
20/12 00:31:16 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (SoftStart Quietmode)
20/12 00:31:16 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, restoring quiet mode to level 0
20/12 00:26:15 - Compressor: running
20/12 00:26:15 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (5 minutes)
20/12 00:01:49 - MQTT Command: SetQuietMode: 3 (SoftStart Quietmode)
20/12 00:01:49 - Compressor: stopped
20/12 00:01:49 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode set to level 3 for next run
20/12 00:00:00 - SYSTEM: Total amount of offline messages today: 1
------------------------------------------------------------------------------------------------
19/12 23:31:31 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 26 °C. New calculated setpoint: 27 °C
19/12 23:31:31 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20.98 °C)
19/12 22:47:54 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, quiet mode is already set to level 0
19/12 22:42:54 - Compressor: running
19/12 22:42:54 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (5 minutes)
19/12 22:41:09 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (QuietMode Manager)
19/12 22:41:09 - Quiet mode manager: Detected 3-way valve set to DHW. Disabling the quiet mode function during DHW. Restored to level 0
19/12 22:41:09 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
19/12 22:39:39 - MQTT Command: SetQuietMode: 3 (SoftStart Quietmode)
19/12 22:39:39 - Function SoftStart: SoftStart function end
19/12 22:39:39 - Compressor: stopped
19/12 22:39:39 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode set to level 3 for next run
19/12 22:36:31 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
19/12 22:36:31 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 26 °C
19/12 22:36:31 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 21.05 °C)
19/12 21:57:35 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
19/12 21:57:35 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 27 °C
19/12 21:57:35 - Function WAR: Setpoint change: From 27.5 to 27 °C
19/12 21:57:04 - Function WAR: Setpoint change: From 28 to 27.5 °C
19/12 21:56:33 - Function WAR: Setpoint change: From 28.5 to 28 °C
19/12 21:54:51 - SYSTEM: TimeZone set to: Europe/Amsterdam
19/12 21:29:14 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
19/12 21:29:14 - Function WAR: Setpoint change: From 27.5 to 28.5 °C
19/12 21:16:33 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, quiet mode is already set to level 0
19/12 21:11:36 - SYSTEM: MQTT Broker: Node Red MQTT node connected
19/12 21:11:34 - SYSTEM: Persistent storage: OK
19/12 21:11:33 - Function - RTC: 1
19/12 21:11:33 - Function - SoftStart: 1
19/12 21:11:33 - Function - WAR: 1
19/12 21:11:33 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
19/12 21:11:33 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: UNRESTRICTED
19/12 21:11:33 - Compressor: running
19/12 21:11:33 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (5 minutes)
19/12 21:11:33 - Function - Solar: 0
19/12 21:11:33 - Function NightReduction: 0
19/12 21:11:33 - SYSTEM: WAR settings OK
19/12 21:11:33 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature
19/12 21:11:33 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is set to controle water temperature
19/12 21:11:33 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
19/12 21:11:33 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
19/12 21:11:33 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
19/12 21:11:33 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fUE0pajwywnObxL3PMG54kNHekM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/60JqOffIzmRORs1B9jiz81c0.png?f=fotoalbum_large

wat is de / een oplossing om deze korte runs van de compressor tegen te gaan en het systeem te optimaliseren?

[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 21-12-2024 17:58 . Reden: Code in quote-tags om hem wat compacter te maken ]

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • pc_freak1
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 06-06 12:27
hemertje schreef op vrijdag 20 december 2024 @ 12:34:
wat is de / een oplossing om deze korte runs van de compressor tegen te gaan en het systeem te optimaliseren?
korte runs zijn niet altijd te voorkomen. namelijk, je ruimte is op de gewenste temperatuur, en er verdwijnt simpelweg niet genoeg warmte uit de ruimte om een lange run te verantwoorden zonder dat je ruimte te warm word.
mijne is ook aan het "stuiteren" met deze buitentemperaturen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/64OB8wt.png

Als je het niet probeert, kun je het sowieso niet.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pietjebel10
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 15:09
wat is de / een oplossing om deze korte runs van de compressor tegen te gaan en het systeem te optimaliseren?
[/quote]

Als eens zonder softstart gedraaid, ik kan softstart niet gebruiken omdat altijd op lage temperaturen draai.
Gebeuren dan vreemde dingen en warmtepomp gaat uit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
Pietjebel10 schreef op vrijdag 20 december 2024 @ 14:22:
wat is de / een oplossing om deze korte runs van de compressor tegen te gaan en het systeem te optimaliseren?
[/quote]

Als eens zonder softstart gedraaid, ik kan softstart niet gebruiken omdat altijd op lage temperaturen draai.
Gebeuren dan vreemde dingen en warmtepomp gaat uit.
ga ik dat eens proberen

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • appiejs
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 28-05 13:05
Dit effect had ik ook met softstart de laatste tijd, voorheen leek dit wel beter te werken voor me gevoel.

Tegenwoordig heb ik softstart uit en quietmode zelf op 2 gezet om de frequentie wat lager te houden. Nog altijd wel runs achter elkaar maar niet meer zoals jouw vb.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
dit ziet er mijns inziens al een stuk beter uit
je ziet duidelijk de aanpassing van 14:45

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R6dbgi4QdkIeNDY_Bn_bORGrS_g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/P6z1P1nkw0SR9Fjsp0SOaz3i.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door hemertje op 21-12-2024 10:29 ]

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
appiejs schreef op vrijdag 20 december 2024 @ 20:31:
Dit effect had ik ook met softstart de laatste tijd, voorheen leek dit wel beter te werken voor me gevoel.

Tegenwoordig heb ik softstart uit en quietmode zelf op 2 gezet om de frequentie wat lager te houden. Nog altijd wel runs achter elkaar maar niet meer zoals jouw vb.
@appiejs heb je dan de Default QuietMode level of de Active QuietMode level op 2 gezet?

Of zet je op Tabblad Settings - Operation de Quiet mode op 2?

[ Voor 7% gewijzigd door hemertje op 21-12-2024 10:27 ]

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • appiejs
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 28-05 13:05
hemertje schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 10:21:
[...]


@appiejs heb je dan de Default QuietMode level of de Active QuietMode level op 2 gezet?

Of zet je op Tabblad Settings - Operation de Quiet mode op 2?
Inderdaad het laatste via settings.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
heb hem op Quit Mode 3 gezet omdat ik al snel een overschot heb

eens kijken hoe dat uitpakt

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • djoenez
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 20:39
hemertje schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 10:20:
[...]


dit ziet er mijns inziens al een stuk beter uit
je ziet duidelijk de aanpassing van 14:45

[Afbeelding]
Dit hoort een beetje thuis op het warmtepomp optimalisatie forum, but here goes:

Een pendelende WP betekent eigenlijk dat de WP teveel vermogen maakt voor het afgifte systeem. Nu kan je aan 2 knoppen gaan draaien:

1. Zorg dat de WP minder vermogen (warmte) creert: Lagere Ta, softstart, quietmode etc
2. Zorg dat je afgiftesysteem meer vermogen kwijt kan (hoger waterpompdebiet, meer vloerverwarming (dus geen naregeling etc). In het ergste geval zelfs een in serie buffer (ben hier zelf geen fan van).

Ik heb zelf een heel huis 160 m2 met alleen maar vloerverwarming verdeeld over 8 groepen. Dit betekent voor mij dat mijn afgite ansich groot genoeg is, maar aangezien alle leidingen 20cm zijn gelegd en ik maar 1 verdeler heb kan ik maximaal 16 l/min verpompen. dit zorgt ervoor dat ik mijn Ta's ontzettend laaghoud (25-26C), zodat de WP ook met warmer weer lange runs kan maken.

Het feest begint natuurlijk met kouder weer, als er ook meer warmte verdwijnt uit het huis, dan kan er ook makkelijk naar een Ta van 30 (max bij mij) worden gewerkt.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • djoenez
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 20:39
@edterbak

Ik heb de laatste tijd vaker last dat de node red flow niet de water setpoint doorgeeft aan de WP. Je had het erover dat je ooit wel een check had of wilde inbouwen dat op het moment er iets moet gebeuren, hij checkt of dit ook echt is gedaan. Waar zou ik zo'n check moeten zetten / hoe ziet dat eruit?

Zie hieronder een voorbeeld waardoor hij pas 3u later start.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
24/12 05:37:00 - Compressor: running
24/12 05:37:00 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 121 (30%) (HEAT)
24/12 05:36:47 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
24/12 05:36:47 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 23 °C. New calculated setpoint: 28 °C
24/12 05:36:47 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19.57 °C)
24/12 05:31:45 - Function WAR: Setpoint change: From 27.4 to 27.1 °C
24/12 03:41:47 - Function WAR: Setpoint change: From 27.1 to 27.4 °C
24/12 02:56:47 - Function WAR: Setpoint change: From 26.8 to 27.1 °C
24/12 02:06:47 - Function RTC: Stored next operating mode is removed
24/12 02:06:47 - Function RTC: Automation 'Change operating mode' triggered - Operation mode set to 0 (Heat only)
24/12 02:01:59 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (External)
24/12 02:01:59 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 23 °C. New calculated setpoint: 27 °C
24/12 02:01:59 - Function RTC: Correction change: From -2 to 0 °C (Room actual: 19.82 °C)
24/12 02:01:59 - RTC: Room setpoint changed to: 19.8 °C
24/12 00:51:47 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 23 °C. New calculated setpoint: 25 °C
24/12 00:51:47 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 19.87 °C)
-----------------------------------------------------------------------------------------

Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
Fijne feestdagen iedereen,

Dat we elkaar nog veel mogen helpen en geholpen kunnen worden…

:P d:)b o<:)

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Guy-Manuel
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 07:04
hemertje schreef op zondag 22 december 2024 @ 12:28:
heb hem op Quit Mode 3 gezet omdat ik al snel een overschot heb

eens kijken hoe dat uitpakt
Hemertje, het verbaasd me dat je nu Quiet Mode gaat gebruiken, in een ander topic wordt dit al afgeraden. Als je "snel" een overschot aan warmte hebt, dan zorg je toch gewoon dat de WP meer ruimte krijgt om zijn energie kwijt te kunnen.

WH-MDC09J3E5


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
Guy-Manuel schreef op vrijdag 27 december 2024 @ 10:39:
[...]


Hemertje, het verbaasd me dat je nu Quiet Mode gaat gebruiken, in een ander topic wordt dit al afgeraden. Als je "snel" een overschot aan warmte hebt, dan zorg je toch gewoon dat de WP meer ruimte krijgt om zijn energie kwijt te kunnen.
Hoi @Guy-Manuel

Blijkbaar heb ik deze dan gemist

Wat is dan naar jou idee de ideale modus om de WP meer ruimte te geven om de energie kwijt te kunnen?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
Nav de eerdere reacties van afgelopen tijd (waarvoor dank voor het meedenken!) draai ik de laatste dagen op WAR met een strakke RTC waardoor de temperatuur in de woonkamer niet fluctueert maar gelijk blijft

Mijn systeem:
  • BI:WH-SDC07H3E5-1
  • BU:WH-UD07HE5-1
Met onderstaande instellingen heb ik het idee dat het inmiddels best wel optimaal staat ingesteld?

Settings
code:
1
2
3
4
Operation mode

Heat+DHW     (4)
Quiet mode    Level 2


De Pumpspeed heb ik zo ingesteld dat bij HEAT de pompsnelheid in de leidingen 20liter/min is zonder overbodige overdruk in de leidingen waardoor de pomp met minimale snelheid draait met 20liter/min
Op advies van @djoenez heb ik proefondervindelijk deze % vastgesteld, bij minder % draait het systeem bij HEAT minder dan de optimale 20liter/min, bij meer % blijft de snelheid 20liter/min maar heb je overdruk wat onnodig extra energie kost

Bij LOW draait het systeem met 10liter/min

De instellingen van Pumpspeed
code:
1
2
3
4
5
6
Flexible pumpspeed

Max speed settings (%)
Low     26
HEAT    37
DHW     37



De instellingen van WAR
code:
1
2
3
4
5
6
7
Weather   Outside temp.   Water temp.
Warm       
                 10 °C        25 °C
                 0 °C         28 °C                

Cold          
                 -10 °C       30 °C


De instellingen van RTC
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Too warm
Difference         Correction
+0.6                   -3
+0.2                   -2
+0.2                   -1

Room setpoint           20.5

Room actual             20.58 °C

Too cold
-0.2                    +1
-0.4                    +2
-0.6                    +3
-0.8                    +4


Binnen de RTC draai ik met

code:
1
2
3
4
5
6
7
Automations
Trigger action above dT     0.6 °C
Revert action below dT      0 °C

Automation actions
Action: Change operating mode     ON
Action: Turn off/on power         ON


Softstart staat uit


de Panasonic grafieken van de afgelopen dagen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b4iIz2-zMwhSgXV0L9W7DTq3mhQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JCL87cFaDWPG2r33VPg7BL84.png?f=fotoalbum_large


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qmrqJesAMZeN7QnfKcPMkMP8j8g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3KShgZCW8vSKREFT3ce7XTGR.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jcS8F3-1tjxGSAB7FOtvnOzNs7I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EqeJASKDdEz5MG6FJeKDWhUP.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YN1FLB2BvtyrKuIR3Jzux-r3-9U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XgaCq4N1l5WiwRcXaItQrurV.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xZLm95IjY5UtomE7BnTPi-pyCo4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/laZMC6Pq4xpo9DiuZibEihNs.png?f=fotoalbum_large

Wat vind jij ervan?
Zie of heb jij nog verbetervoorstellen, dan verneem ik ze graag van je!

_/-\o_

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
edterbak schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 12:11:
Nogmaals.....

Je bent NIET verplicht om MQTT te gebruiken om iets dat in home assistant bekend is, informatie door te laten geven aan node red.

node-red-contrib-home-assistant-websocket

Daarmee kun je alle entities in home assistant aanroepen, uitlezen of aansturen.
Daarbij komt, als je Node Red in de Addon draait in home assistant, dan zit dit standaard er in.


Dus of je nu een p1 meter in home assistant hebt,
Dus of je nu een temperatuur sensor in home assistant hebt.
Dus of je nu een lamp in home assistant hebt. ....

je hebt alle informatie beschikbaar in Node Red.
[Afbeelding]

Duidelijker dan dit wordt het niet :)

**edit... waziger wordt het plaatje wel kennelijk. Raar. Ik heb hem wat meer gecropt.
De groene box is een 'Geef wat door aan HA' actie.
De rode box is een "Lees wat uit in HA' actie.
@edterbak
Om de Tibber Pulse P1 meter uit te lezen heb ik de
poll-state
node gebruikt om deze voor

Production P1 naar NR
en
Consumption P1 naar NR

uit te lezen

Name en Entity ID:
sensor.tibber_pulse_XXXXXXXX_power_production

sensor.tibber_pulse_hemertje_estimated_consumption_current_hour


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ci-vBE0V2H47HnGQ6D1lRB7Choc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/owrsCZLokJEbO4DEgYHbioqX.png?f=fotoalbum_large

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 20:53
hemertje schreef op vrijdag 27 december 2024 @ 20:55:
[...]


@edterbak
Om de Tibber Pulse P1 meter uit te lezen heb ik de
poll-state
node gebruikt om deze voor

Production P1 naar NR
en
Consumption P1 naar NR

uit te lezen

Name en Entity ID:
sensor.tibber_pulse_XXXXXXXX_power_production

sensor.tibber_pulse_hemertje_estimated_consumption_current_hour


[Afbeelding]
Volgens mij heb je een behoorlijk deel van je stijle leercurve doorlopen (y)

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Guy-Manuel
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 07:04
hemertje schreef op vrijdag 27 december 2024 @ 18:18:
Nav de eerdere reacties van afgelopen tijd (waarvoor dank voor het meedenken!) draai ik de laatste dagen op WAR met een strakke RTC waardoor de temperatuur in de woonkamer niet fluctueert maar gelijk blijft
Mijn idee is dat dit een compromis is, of geen fluctuatie in je kamertemperatuur en meer runs. Of je accepteert (zeg) 0,5 - 1 graad temp fluctuatie en maakt langere runs.

Met een lange softstart (runtime) kun je de watertemperatuur langzaam opbouwen waardoor de WP steeds zijn energie kwijt kan aan je huis.

WH-MDC09J3E5


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • djoenez
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 20:39
hemertje schreef op vrijdag 27 december 2024 @ 18:18:
Nav de eerdere reacties van afgelopen tijd (waarvoor dank voor het meedenken!) draai ik de laatste dagen op WAR met een strakke RTC waardoor de temperatuur in de woonkamer niet fluctueert maar gelijk blijft

Mijn systeem:
  • BI:WH-SDC07H3E5-1
  • BU:WH-UD07HE5-1
Ik zie nog best veel pendel gedrag. Ik zou soft start wel aanzetten (evt met quietmode functie aan)

Met onderstaande instellingen heb ik het idee dat het inmiddels best wel optimaal staat ingesteld?

Settings
code:
1
2
3
4
Operation mode

Heat+DHW     (4)
Quiet mode    Level 2


De Pumpspeed heb ik zo ingesteld dat bij HEAT de pompsnelheid in de leidingen 20liter/min is zonder overbodige overdruk in de leidingen waardoor de pomp met minimale snelheid draait met 20liter/min
Op advies van @djoenez heb ik proefondervindelijk deze % vastgesteld, bij minder % draait het systeem bij HEAT minder dan de optimale 20liter/min, bij meer % blijft de snelheid 20liter/min maar heb je overdruk wat onnodig extra energie kost

Bij LOW draait het systeem met 10liter/min

De instellingen van Pumpspeed
code:
1
2
3
4
5
6
Flexible pumpspeed

Max speed settings (%)
Low     26
HEAT    37
DHW     37



De instellingen van WAR
code:
1
2
3
4
5
6
7
Weather   Outside temp.   Water temp.
Warm       
                 10 °C        25 °C
                 0 °C         28 °C                

Cold          
                 -10 °C       30 °C


De instellingen van RTC
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Too warm
Difference         Correction
+0.6                   -3
+0.2                   -2
+0.2                   -1

Room setpoint           20.5

Room actual             20.58 °C

Too cold
-0.2                    +1
-0.4                    +2
-0.6                    +3
-0.8                    +4


Binnen de RTC draai ik met

code:
1
2
3
4
5
6
7
Automations
Trigger action above dT     0.6 °C
Revert action below dT      0 °C

Automation actions
Action: Change operating mode     ON
Action: Turn off/on power         ON


Softstart staat uit


de Panasonic grafieken van de afgelopen dagen
[Afbeelding]


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Wat vind jij ervan?
Zie of heb jij nog verbetervoorstellen, dan verneem ik ze graag van je!

_/-\o_

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
Guy-Manuel schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 08:51:
[...]


Mijn idee is dat dit een compromis is, of geen fluctuatie in je kamertemperatuur en meer runs. Of je accepteert (zeg) 0,5 - 1 graad temp fluctuatie en maakt langere runs.

Met een lange softstart (runtime) kun je de watertemperatuur langzaam opbouwen waardoor de WP steeds zijn energie kwijt kan aan je huis.
ja was benieuwd hoe de WP hierop zou reageren met deze temperaturen
daar zijn deze koude dagen ideaal voor

welk RTC instellingen gebruik jij om juist langere runs te maken?
die van Ed?

De instellingen van RTC
code:
1
2
3
4
5
Too warm
Difference         Correction
+1.5                   -3
+1.0                   -2
+0.5                   -1

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
blb4 schreef op vrijdag 27 december 2024 @ 22:21:
[...]

Volgens mij heb je een behoorlijk deel van je stijle leercurve doorlopen (y)
ja vind ik ook
een steile maar leuke leercurve, mede dankzij jullie!

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Guy-Manuel
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 07:04
hemertje schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 13:22:
[...]


ja was benieuwd hoe de WP hierop zou reageren met deze temperaturen
daar zijn deze koude dagen ideaal voor

welk RTC instellingen gebruik jij om juist langere runs te maken?
die van Ed?

De instellingen van RTC
code:
1
2
3
4
5
Too warm
Difference         Correction
+1.5                   -3
+1.0                   -2
+0.5                   -1
Bij too warm staat alles op +5 en bij too cold alles op -5, dus dit gedeelte zet ik buiten spel. Ik heb wel bij automations de trigger en revert op +0,3 en -0,3 gezet zodat de WP afschakelt/inschakelt op basis hiervan.

WH-MDC09J3E5


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
djoenez schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 10:12:
[...]

Ik zie nog best veel pendel gedrag. Ik zou soft start wel aanzetten (evt met quietmode functie aan)
Softstart heb ik gisteren aangezet om te kijken wat dat doet
in de NR log zie ik veel regels dat het systeem niet tot rust komt
Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (56Hz). Restarting Phase 1 again...
Flow version

24.07 Stable

28/12 13:22:30 - Function WAR: Setpoint change: From 27.7 to 28 °C
28/12 13:15:55 - Function WAR: Setpoint change: From 28 to 27.7 °C
28/12 13:03:04 - Function SoftStart: SoftStart function end
28/12 13:03:04 - *DEFROSTING: Finished
28/12 13:01:09 - Compressor: running
28/12 13:00:08 - Compressor: stopped
28/12 12:56:28 - Compressor: running
28/12 12:55:28 - Compressor: stopped
28/12 12:54:38 - Function SoftStart: Defrost - Correction: 0
28/12 12:54:28 - *DEFROSTING: Started
28/12 12:47:28 - Function WAR: Setpoint change: From 27.7 to 28 °C
28/12 12:40:55 - Function WAR: Setpoint change: From 28 to 27.7 °C
28/12 11:56:55 - Function SoftStart: SoftStart function end
28/12 11:56:55 - *DEFROSTING: Finished
28/12 11:55:04 - Compressor: running
28/12 11:54:04 - Compressor: stopped
28/12 11:50:39 - Compressor: running
28/12 11:49:34 - Compressor: stopped
28/12 11:48:49 - Function SoftStart: Defrost - Correction: 0
28/12 11:48:34 - *DEFROSTING: Started
28/12 11:05:55 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
28/12 11:05:55 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
28/12 11:05:54 - Function WAR: Setpoint change: From 28.2 to 28 °C
28/12 10:54:26 - Function SoftStart: SoftStart function end
28/12 10:54:26 - *DEFROSTING: Finished
28/12 10:52:36 - Compressor: running
28/12 10:51:35 - Compressor: stopped
28/12 10:47:55 - Compressor: running
28/12 10:46:55 - Compressor: stopped
28/12 10:46:05 - Function SoftStart: Defrost - Correction: 0
28/12 10:45:55 - *DEFROSTING: Started
28/12 10:39:20 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
28/12 10:39:20 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
28/12 10:37:20 - Function WAR: Setpoint change: From 28 to 28.2 °C
28/12 10:25:55 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
28/12 10:25:55 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
28/12 10:25:54 - Function WAR: Setpoint change: From 28.2 to 28 °C
28/12 10:20:33 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
28/12 10:20:33 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 29 °C
28/12 10:18:37 - Function SoftStart: SoftStart function end
28/12 10:18:37 - Function - SoftStart: 0
28/12 10:18:36 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (44Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 10:18:26 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 43Hz, SP_Final: 23°C
28/12 10:15:47 - MQTT Command: SetCurves: target: 32 (SP Calculation)
28/12 10:15:47 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 32 °C
28/12 10:15:36 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 44Hz, SP_Final: 23°C
28/12 10:15:33 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
28/12 10:15:33 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 31 °C
28/12 10:15:33 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 43Hz, SP_Final: 22°C
28/12 10:15:25 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (43Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 10:15:23 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 43Hz, SP_Final: 23°C
28/12 10:15:19 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 43Hz, SP_Final: 22°C
28/12 10:15:18 - MQTT Command: SetCurves: target: 32 (SP Calculation)
28/12 10:15:18 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 32 °C
28/12 10:15:18 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 43Hz, SP_Final: 23°C
28/12 10:15:15 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 44Hz, SP_Final: 22°C
28/12 10:12:15 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (44Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 10:12:04 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 43Hz, SP_Final: 22°C
28/12 10:09:04 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (44Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 10:08:54 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 44Hz, SP_Final: 22°C
28/12 10:07:49 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
28/12 10:07:49 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 31 °C
28/12 10:07:41 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 44Hz, SP_Final: 22°C
28/12 10:07:37 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
28/12 10:07:37 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 30 °C
28/12 10:07:32 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 43Hz, SP_Final: 21°C
28/12 10:07:31 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
28/12 10:07:31 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 31 °C
28/12 10:07:31 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 44Hz, SP_Final: 22°C
28/12 10:05:53 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (43Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 10:05:43 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 44Hz, SP_Final: 21°C
28/12 10:02:42 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (43Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 10:02:32 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 43Hz, SP_Final: 21°C
28/12 09:59:42 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
28/12 09:59:42 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 30 °C
28/12 09:59:42 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 44Hz, SP_Final: 21°C
28/12 09:59:35 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
28/12 09:59:35 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 31 °C
28/12 09:59:35 - Function SoftStart: Correction: 0 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 43Hz, SP_Final: 22°C
28/12 09:59:27 - *DEFROSTING: Finished
28/12 09:57:32 - Compressor: running
28/12 09:56:32 - Compressor: stopped
28/12 09:52:56 - Compressor: running
28/12 09:51:56 - Compressor: stopped
28/12 09:50:58 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
28/12 09:50:58 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
28/12 09:50:58 - Function SoftStart: Defrost - Correction: 0
28/12 09:50:56 - *DEFROSTING: Started
28/12 09:48:52 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (45Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 09:48:41 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 46Hz, SP_Final: 21°C
28/12 09:48:31 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
28/12 09:48:31 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 30 °C
28/12 09:48:31 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 45Hz, SP_Final: 21°C
28/12 09:45:55 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 45Hz, SP_Final: 22°C
28/12 09:45:54 - Function WAR: Setpoint change: From 28 to 28.2 °C
28/12 09:45:41 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (45Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 09:45:31 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 46Hz, SP_Final: 23°C
28/12 09:42:30 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (46Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 09:42:20 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 46Hz, SP_Final: 23°C
28/12 09:39:19 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (45Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 09:39:09 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 45Hz, SP_Final: 23°C
28/12 09:36:09 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (45Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 09:35:58 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 45Hz, SP_Final: 23°C
28/12 09:32:58 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (45Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 09:32:48 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 45Hz, SP_Final: 23°C
28/12 09:29:47 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (45Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 09:29:45 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 45Hz, SP_Final: 23°C
28/12 09:29:40 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 46Hz, SP_Final: 23°C
28/12 09:29:37 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 45Hz, SP_Final: 23°C
28/12 09:27:18 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 45Hz, SP_Final: 23°C
28/12 09:27:15 - Function WAR: Setpoint change: From 28.2 to 28 °C
28/12 09:26:36 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (46Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 09:26:26 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 45Hz, SP_Final: 22°C
28/12 09:24:48 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
28/12 09:24:48 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 31 °C
28/12 09:24:48 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 45Hz, SP_Final: 22°C
28/12 09:23:26 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (46Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 09:23:15 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 45Hz, SP_Final: 21°C
28/12 09:20:15 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (46Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 09:20:05 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 46Hz, SP_Final: 21°C
28/12 09:17:20 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
28/12 09:17:20 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 30 °C
28/12 09:17:20 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 45Hz, SP_Final: 21°C
28/12 09:17:08 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
28/12 09:17:08 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 31 °C
28/12 09:17:08 - Function SoftStart: Correction: 0 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 46Hz, SP_Final: 22°C
28/12 09:17:04 - *DEFROSTING: Finished
28/12 09:15:14 - Compressor: running
28/12 09:14:14 - Compressor: stopped
28/12 09:10:39 - Compressor: running
28/12 09:09:34 - Compressor: stopped
28/12 09:08:35 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
28/12 09:08:35 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
28/12 09:08:35 - Function SoftStart: Defrost - Correction: 0
28/12 09:08:34 - *DEFROSTING: Started
28/12 09:06:44 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (43Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 09:06:34 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 44Hz, SP_Final: 21°C
28/12 09:05:55 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 43Hz, SP_Final: 21°C
28/12 09:05:54 - Function WAR: Setpoint change: From 28 to 28.2 °C
28/12 09:03:34 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (44Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 09:03:23 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 44Hz, SP_Final: 22°C
28/12 09:01:59 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 44Hz, SP_Final: 22°C
28/12 09:01:52 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 43Hz, SP_Final: 23°C
28/12 09:01:49 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
28/12 09:01:49 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 30 °C
28/12 09:01:49 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 43Hz, SP_Final: 22°C
28/12 09:00:23 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (44Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 09:00:13 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 44Hz, SP_Final: 23°C
28/12 08:57:12 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (43Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 08:57:02 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 43Hz, SP_Final: 23°C
28/12 08:54:01 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (43Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 08:53:51 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 43Hz, SP_Final: 23°C
28/12 08:50:51 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (44Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 08:50:40 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 44Hz, SP_Final: 23°C
28/12 08:47:40 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (43Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 08:47:30 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 43Hz, SP_Final: 23°C
28/12 08:47:11 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
28/12 08:47:11 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 31 °C
28/12 08:47:11 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 44Hz, SP_Final: 23°C
28/12 08:44:29 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (44Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 08:44:19 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 43Hz, SP_Final: 22°C
28/12 08:41:50 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
28/12 08:41:50 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 30 °C
28/12 08:41:50 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 44Hz, SP_Final: 22°C
28/12 08:41:18 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (43Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 08:41:08 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 44Hz, SP_Final: 21°C
28/12 08:38:08 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (44Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 08:37:57 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 43Hz, SP_Final: 21°C
28/12 08:35:07 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
28/12 08:35:07 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
28/12 08:35:01 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 44Hz, SP_Final: 21°C
28/12 08:35:00 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
28/12 08:35:00 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 30 °C
28/12 08:35:00 - Function SoftStart: Correction: 0 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 44Hz, SP_Final: 22°C
28/12 08:34:47 - *DEFROSTING: Finished
28/12 08:32:52 - Compressor: running
28/12 08:31:52 - Compressor: stopped
28/12 08:28:17 - Compressor: running
28/12 08:27:17 - Compressor: stopped
28/12 08:26:42 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
28/12 08:26:18 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
28/12 08:26:18 - Function SoftStart: Defrost - Correction: 0
28/12 08:26:17 - *DEFROSTING: Started
28/12 08:24:12 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (39Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 08:24:01 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 38Hz, SP_Final: 21°C
28/12 08:21:01 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (39Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 08:20:51 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 39Hz, SP_Final: 21°C
28/12 08:19:51 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
28/12 08:19:51 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
28/12 08:19:40 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 39Hz, SP_Final: 21°C
28/12 08:19:39 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
28/12 08:19:39 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 30 °C
28/12 08:19:39 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 38Hz, SP_Final: 22°C
28/12 08:19:11 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 39Hz, SP_Final: 21°C
28/12 08:19:09 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 38Hz, SP_Final: 22°C
28/12 08:19:06 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
28/12 08:19:06 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
28/12 08:19:06 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 38Hz, SP_Final: 21°C
28/12 08:17:50 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (38Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 08:17:40 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 39Hz, SP_Final: 22°C
28/12 08:14:39 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (38Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 08:14:29 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 39Hz, SP_Final: 22°C
28/12 08:11:29 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (38Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 08:11:18 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 39Hz, SP_Final: 22°C
28/12 08:08:18 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (39Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 08:08:08 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 38Hz, SP_Final: 22°C
28/12 08:06:45 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
28/12 08:06:45 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 30 °C
28/12 08:06:45 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 38Hz, SP_Final: 22°C
28/12 08:06:29 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
28/12 08:06:29 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 31 °C
28/12 08:06:29 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 43Hz, SP_Final: 23°C
28/12 08:06:05 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 43Hz, SP_Final: 22°C
28/12 08:05:58 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 43Hz, SP_Final: 23°C
28/12 08:05:55 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
28/12 08:05:55 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 30 °C
28/12 08:05:44 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 44Hz, SP_Final: 22°C
28/12 08:05:44 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
28/12 08:05:44 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 31 °C
28/12 08:05:44 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 44Hz, SP_Final: 23°C
28/12 08:05:07 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (44Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 08:04:57 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 43Hz, SP_Final: 22°C
28/12 08:01:56 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (43Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 08:01:46 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 43Hz, SP_Final: 22°C
28/12 07:59:53 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
28/12 07:59:53 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 30 °C
28/12 07:59:53 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 43Hz, SP_Final: 22°C
28/12 07:58:46 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (44Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 07:58:35 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 43Hz, SP_Final: 21°C
28/12 07:55:35 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (43Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 07:55:25 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 44Hz, SP_Final: 21°C
28/12 07:52:39 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
28/12 07:52:39 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
28/12 07:52:39 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 43Hz, SP_Final: 21°C
28/12 07:52:28 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
28/12 07:52:28 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 30 °C
28/12 07:52:28 - Function SoftStart: Correction: 0 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 46Hz, SP_Final: 22°C
28/12 07:52:24 - *DEFROSTING: Finished
28/12 07:50:29 - Compressor: running
28/12 07:49:29 - Compressor: stopped
28/12 07:45:59 - Compressor: running
28/12 07:44:54 - Compressor: stopped
28/12 07:44:00 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
28/12 07:44:00 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
28/12 07:44:00 - Function SoftStart: Defrost - Correction: 0
28/12 07:43:59 - *DEFROSTING: Started
28/12 07:41:54 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (38Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 07:41:44 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 38Hz, SP_Final: 21°C
28/12 07:38:43 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (39Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 07:38:33 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 39Hz, SP_Final: 21°C
28/12 07:35:32 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (38Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 07:35:28 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 38Hz, SP_Final: 21°C
28/12 07:35:23 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 39Hz, SP_Final: 21°C
28/12 07:35:22 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 38Hz, SP_Final: 21°C
28/12 07:34:38 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
28/12 07:34:33 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
28/12 07:34:33 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 38Hz, SP_Final: 21°C
28/12 07:32:22 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (38Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 07:32:11 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 39Hz, SP_Final: 22°C
28/12 07:29:11 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (39Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 07:29:01 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 38Hz, SP_Final: 22°C
28/12 07:26:00 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (39Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 07:25:50 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 38Hz, SP_Final: 22°C
28/12 07:25:11 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
28/12 07:25:11 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 30 °C
28/12 07:25:01 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 44Hz, SP_Final: 22°C
28/12 07:25:01 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
28/12 07:25:01 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 31 °C
28/12 07:25:01 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 43Hz, SP_Final: 23°C
28/12 07:22:49 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (43Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 07:22:39 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 43Hz, SP_Final: 22°C
28/12 07:19:39 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (44Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 07:19:28 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 44Hz, SP_Final: 22°C
28/12 07:17:50 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 44Hz, SP_Final: 22°C
28/12 07:17:46 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 44Hz, SP_Final: 21°C
28/12 07:17:45 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
28/12 07:17:45 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 30 °C
28/12 07:17:45 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 44Hz, SP_Final: 22°C
28/12 07:16:28 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (43Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 07:16:18 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 44Hz, SP_Final: 21°C
28/12 07:13:17 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (43Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 07:13:12 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 43Hz, SP_Final: 21°C
28/12 07:13:07 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 44Hz, SP_Final: 21°C
28/12 07:10:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
28/12 07:10:22 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
28/12 07:10:22 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 43Hz, SP_Final: 21°C
28/12 07:10:10 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
28/12 07:10:10 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 30 °C
28/12 07:10:10 - Function SoftStart: Correction: 0 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 44Hz, SP_Final: 22°C
28/12 07:10:07 - *DEFROSTING: Finished
28/12 07:08:16 - Compressor: running
28/12 07:07:16 - Compressor: stopped
28/12 07:03:36 - Compressor: running
28/12 07:02:36 - Compressor: stopped
28/12 07:01:37 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
28/12 07:01:37 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
28/12 07:01:37 - Function SoftStart: Defrost - Correction: 0
28/12 07:01:36 - *DEFROSTING: Started
28/12 07:00:46 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 51Hz, SP_Final: 21°C
28/12 07:00:45 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 51Hz, SP_Final: 22°C
28/12 07:00:41 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
28/12 07:00:41 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
28/12 07:00:41 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 51Hz, SP_Final: 21°C
28/12 06:59:36 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (51Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 06:59:26 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 50Hz, SP_Final: 22°C
28/12 06:56:26 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (50Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 06:56:15 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 50Hz, SP_Final: 22°C
28/12 06:53:56 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 51Hz, SP_Final: 22°C
28/12 06:53:54 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 51Hz, SP_Final: 23°C
28/12 06:53:46 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
28/12 06:53:46 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 30 °C
28/12 06:53:46 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 50Hz, SP_Final: 22°C
28/12 06:53:15 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (50Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 06:53:05 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 50Hz, SP_Final: 23°C
28/12 06:50:04 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (51Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 06:49:54 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 51Hz, SP_Final: 23°C
28/12 06:46:53 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (51Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 06:46:43 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 51Hz, SP_Final: 23°C
28/12 06:43:43 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (51Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 06:43:40 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 51Hz, SP_Final: 23°C
28/12 06:43:32 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 50Hz, SP_Final: 23°C
28/12 06:40:32 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (51Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 06:40:22 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 50Hz, SP_Final: 23°C
28/12 06:37:21 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (51Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 06:37:11 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 50Hz, SP_Final: 23°C
28/12 06:37:08 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 50Hz, SP_Final: 23°C
28/12 06:37:05 - Function WAR: Setpoint change: From 28.2 to 28 °C
28/12 06:35:15 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
28/12 06:35:15 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 31 °C
28/12 06:35:13 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 51Hz, SP_Final: 22°C
28/12 06:35:05 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
28/12 06:35:05 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 30 °C
28/12 06:34:58 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 51Hz, SP_Final: 21°C
28/12 06:34:58 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
28/12 06:34:58 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 31 °C
28/12 06:34:58 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 51Hz, SP_Final: 22°C
28/12 06:34:10 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (51Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 06:34:00 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 50Hz, SP_Final: 21°C
28/12 06:31:00 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (50Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 06:30:49 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 51Hz, SP_Final: 21°C
28/12 06:29:57 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 51Hz, SP_Final: 21°C
28/12 06:29:53 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 50Hz, SP_Final: 20°C
28/12 06:29:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
28/12 06:29:52 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 30 °C
28/12 06:29:52 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 50Hz, SP_Final: 21°C
28/12 06:28:44 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
28/12 06:28:44 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
28/12 06:28:44 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 50Hz, SP_Final: 20°C
28/12 06:27:54 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
28/12 06:27:54 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 30 °C
28/12 06:27:54 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 49Hz, SP_Final: 21°C
28/12 06:27:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
28/12 06:27:52 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 31 °C
28/12 06:27:52 - Function SoftStart: Correction: 0 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 47Hz, SP_Final: 22°C
28/12 06:27:44 - *DEFROSTING: Finished
28/12 06:25:54 - Compressor: running
28/12 06:24:54 - Compressor: stopped
28/12 06:21:09 - Compressor: running
28/12 06:20:09 - Compressor: stopped
28/12 06:19:14 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
28/12 06:19:14 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
28/12 06:19:14 - Function SoftStart: Defrost - Correction: 0
28/12 06:19:09 - *DEFROSTING: Started
28/12 06:17:04 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (56Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 06:16:53 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 56Hz, SP_Final: 21°C
28/12 06:16:14 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 56Hz, SP_Final: 21°C
28/12 06:16:12 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 56Hz, SP_Final: 22°C
28/12 06:16:08 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
28/12 06:16:08 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 30 °C
28/12 06:16:03 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 55Hz, SP_Final: 21°C
28/12 06:15:59 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
28/12 06:15:59 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 31 °C
28/12 06:15:54 - Function WAR: Setpoint change: From 28 to 28.2 °C
28/12 06:13:53 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (56Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 06:13:43 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 55Hz, SP_Final: 22°C
28/12 06:12:48 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
28/12 06:12:48 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 30 °C
28/12 06:12:48 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 56Hz, SP_Final: 22°C
28/12 06:10:42 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (55Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 06:10:32 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 56Hz, SP_Final: 23°C
28/12 06:07:31 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (56Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 06:07:21 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 56Hz, SP_Final: 23°C
28/12 06:06:29 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
28/12 06:06:11 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 31 °C
28/12 06:06:01 - Function SoftStart: Correction: 4 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 55Hz, SP_Final: 23°C
28/12 06:06:01 - MQTT Command: SetCurves: target: 32
28/12 06:06:01 - MQTT Command: SetCurves: target: 32 (SP Calculation)
28/12 06:06:01 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 32 °C
28/12 06:06:01 - Function SoftStart: Correction: 3 > 4 °C - (STARTUP) Freq: 55Hz, SP_Final: 24°C
28/12 06:05:33 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
28/12 06:05:33 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 31 °C
28/12 06:05:28 - Function SoftStart: Correction: 4 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 55Hz, SP_Final: 23°C
28/12 06:05:26 - MQTT Command: SetCurves: target: 32 (SP Calculation)
28/12 06:05:26 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 32 °C
28/12 06:05:26 - Function SoftStart: Correction: 3 > 4 °C - (STARTUP) Freq: 56Hz, SP_Final: 24°C
28/12 06:05:08 - Function SoftStart: Correction: 4 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 55Hz, SP_Final: 23°C
28/12 06:05:06 - Function SoftStart: Correction: 3 > 4 °C - (STARTUP) Freq: 55Hz, SP_Final: 24°C
28/12 06:04:58 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
28/12 06:04:58 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 31 °C
28/12 06:04:53 - Function SoftStart: Correction: 4 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 55Hz, SP_Final: 23°C
28/12 06:04:26 - MQTT Command: SetCurves: target: 32 (SP Calculation)
28/12 06:04:26 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 32 °C
28/12 06:04:26 - Function SoftStart: Correction: 3 > 4 °C - (STARTUP) Freq: 56Hz, SP_Final: 24°C
28/12 06:04:21 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (56Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 06:04:18 - Function SoftStart: Correction: 4 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 56Hz, SP_Final: 23°C
28/12 06:04:13 - Function SoftStart: Correction: 3 > 4 °C - (EVALUATING) Freq: 56Hz, SP_Final: 24°C
28/12 06:04:13 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
28/12 06:04:13 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 31 °C
28/12 06:04:13 - Function SoftStart: Correction: 4 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 56Hz, SP_Final: 23°C
28/12 06:04:10 - Function SoftStart: Correction: 4 > 4 °C - (EVALUATING) Freq: 56Hz, SP_Final: 24°C
28/12 06:03:51 - MQTT Command: SetCurves: target: 32 (SP Calculation)
28/12 06:03:51 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 32 °C
28/12 06:03:51 - Function SoftStart: Correction: 3 > 4 °C - (STARTUP) Freq: 56Hz, SP_Final: 24°C
28/12 06:01:10 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (55Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 06:01:00 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 56Hz, SP_Final: 23°C
28/12 05:57:59 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (56Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 05:57:49 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 55Hz, SP_Final: 23°C
28/12 05:54:48 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (56Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 05:54:38 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 55Hz, SP_Final: 23°C
28/12 05:53:50 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
28/12 05:53:50 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 31 °C
28/12 05:53:50 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 55Hz, SP_Final: 23°C
28/12 05:51:38 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (56Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 05:51:27 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 56Hz, SP_Final: 22°C
28/12 05:51:25 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
28/12 05:51:25 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 30 °C
28/12 05:51:25 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 56Hz, SP_Final: 22°C
28/12 05:49:20 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
28/12 05:49:20 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
28/12 05:49:20 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 56Hz, SP_Final: 21°C
28/12 05:48:27 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (56Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 05:48:17 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 56Hz, SP_Final: 20°C
28/12 05:48:00 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SoftStart)
28/12 05:47:35 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 56Hz, SP_Final: 20°C
28/12 05:47:32 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
28/12 05:47:32 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 27 °C
28/12 05:47:25 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 56Hz, SP_Final: 19°C
28/12 05:47:25 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
28/12 05:47:25 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 28 °C
28/12 05:47:25 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 56Hz, SP_Final: 20°C
28/12 05:46:01 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
28/12 05:46:01 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 27 °C
28/12 05:46:01 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 55Hz, SP_Final: 19°C
28/12 05:45:55 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
28/12 05:45:55 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 28 °C
28/12 05:45:55 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 55Hz, SP_Final: 20°C
28/12 05:45:36 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
28/12 05:45:36 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 27 °C
28/12 05:45:36 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 52Hz, SP_Final: 19°C
28/12 05:45:26 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
28/12 05:45:26 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
28/12 05:45:26 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 48Hz, SP_Final: 20°C
28/12 05:45:20 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
28/12 05:45:20 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
28/12 05:45:20 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 45Hz, SP_Final: 21°C
28/12 05:45:16 - *DEFROSTING: Finished
28/12 05:43:26 - Compressor: running
28/12 05:42:26 - Compressor: stopped
28/12 05:38:26 - Compressor: running
28/12 05:37:26 - Compressor: stopped
28/12 05:36:30 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
28/12 05:36:30 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 26 °C. New calculated setpoint: 28 °C
28/12 05:36:30 - Function SoftStart: Defrost - Correction: 0
28/12 05:36:26 - *DEFROSTING: Started
28/12 05:33:31 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (41Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 05:33:26 - Function SoftStart: Correction: -2 > -2 °C - (EVALUATING) Freq: 41Hz, SP_Final: 18°C
28/12 05:33:21 - Function SoftStart: Correction: -2 > -2 °C - (EVALUATING) Freq: 44Hz, SP_Final: 18°C
28/12 05:32:19 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
28/12 05:32:19 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 25 °C. New calculated setpoint: 26 °C
28/12 05:32:19 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 46Hz, SP_Final: 18°C
28/12 05:31:44 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
28/12 05:31:44 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 24 °C. New calculated setpoint: 25 °C
28/12 05:31:44 - Function SoftStart: Correction: -4 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 32Hz, SP_Final: 17°C
28/12 05:31:04 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
28/12 05:31:04 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 23 °C. New calculated setpoint: 24 °C
28/12 05:31:04 - Function SoftStart: Correction: -5 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz, SP_Final: 16°C
28/12 05:30:21 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation)
28/12 05:30:21 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 23 °C
28/12 05:30:21 - Function SoftStart: Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 15Hz, SP_Final: 15°C
28/12 05:30:21 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 134 (pump speed)
28/12 05:30:21 - Compressor: running
28/12 05:30:21 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 134 (37%) (HEAT)
28/12 05:27:01 - TOP4_Operating_Mode_State: 4
28/12 05:27:00 - MQTT Command: SetOperationMode: 4
28/12 05:27:00 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 4
28/12 05:12:00 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 49°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
28/12 05:07:09 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 113 (pump speed)
28/12 05:07:09 - Compressor: stopped
28/12 05:07:09 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 113 (26%) (Low)
28/12 05:07:04 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
28/12 03:28:28 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 134 (37%) (DHW)
28/12 03:28:18 - Function SoftStart: SoftStart function end
28/12 03:28:18 - *DEFROSTING: Finished
28/12 03:27:48 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
28/12 03:27:48 - TOP4_Operating_Mode_State: 3
28/12 03:27:43 - MQTT Command: SetOperationMode: 3
28/12 03:27:43 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 42°C. Lower threshold: 42°C. Starting DHW run.
28/12 03:26:28 - Compressor: running
28/12 03:25:23 - Compressor: stopped
28/12 03:21:48 - Compressor: running
28/12 03:20:48 - Compressor: stopped
28/12 03:19:49 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
28/12 03:19:49 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
28/12 03:19:49 - Function SoftStart: Defrost - Correction: 0
28/12 03:19:47 - *DEFROSTING: Started
28/12 03:17:43 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (46Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 03:17:32 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1 °C - (EVALUATING) Freq: 46Hz, SP_Final: 21°C
28/12 03:17:27 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 46Hz, SP_Final: 21°C
28/12 03:17:25 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 45Hz, SP_Final: 22°C
28/12 03:17:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
28/12 03:17:22 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
28/12 03:17:22 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 45Hz, SP_Final: 21°C
28/12 03:14:32 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (45Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 03:14:22 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 46Hz, SP_Final: 22°C
28/12 03:12:27 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
28/12 03:12:27 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 30 °C
28/12 03:12:27 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 46Hz, SP_Final: 22°C
28/12 03:11:21 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (46Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 03:11:11 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 46Hz, SP_Final: 23°C
28/12 03:08:10 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (46Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 03:08:00 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 46Hz, SP_Final: 23°C
28/12 03:04:59 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (45Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 03:04:57 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 45Hz, SP_Final: 23°C
28/12 03:04:49 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 46Hz, SP_Final: 23°C
28/12 03:01:49 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (46Hz). Restarting Phase 1 again...
28/12 03:01:38 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 45Hz, SP_Final: 23°C
28/12 02:59:25 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
------------------------------------------------------------------------------------------------
zou dat komen door de strakke RTC waarden die ik had ingesteld?

nu zijn er vannacht ook wel diverse defrost momenten geweest!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5B7ZpNMys3LGuaYTNf70MILTxEM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/f8vqQwAWf8qDa05AnTwhHBB1.png?f=fotoalbum_large

ik zal het eens gaan proberen met minder strakke RTC-waarden (standaard waarden van Ed) en de Softstart Aan met de QuietMode add-on Aan (Default & Active QuietMode level op 3)

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
Guy-Manuel schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 13:34:
[...]


Bij too warm staat alles op +5 en bij too cold alles op -5, dus dit gedeelte zet ik buiten spel. Ik heb wel bij automations de trigger en revert op +0,3 en -0,3 gezet zodat de WP afschakelt/inschakelt op basis hiervan.
deze bedoel je?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZnL5MFhR9a2kkv72U6rOVGafOck=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/kOlpq0aMtTs2VZoY3OQP92oE.png?f=user_large

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • djoenez
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 20:39
hemertje schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 13:42:
[...]


Softstart heb ik gisteren aangezet om te kijken wat dat doet
in de NR log zie ik veel regels dat het systeem niet tot rust komt


[...]

De wp heeft het nu ook vrij moeilijk. Koud en hoge luchtvochtigheid zorgen dat hij snel vol vriest.


[...]


zou dat komen door de strakke RTC waarden die ik had ingesteld?

nu zijn er vannacht ook wel diverse defrost momenten geweest!

[Afbeelding]

ik zal het eens gaan proberen met minder strakke RTC-waarden (standaard waarden van Ed) en de Softstart Aan met de QuietMode add-on Aan (Default & Active QuietMode level op 3)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Guy-Manuel
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 07:04

WH-MDC09J3E5


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
Oke, dank voor je bevestiging

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
wat ik nog niet gelezen heb....

is te berekenen wat de optimale pompsnelheid is voor het maken van DHW/SWW zodat de spiraal in je boilervat maximale/optimale warmte afgeeft aan je boilervat met de minste energieverliezen?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • djoenez
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 20:39
hemertje schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 15:26:
wat ik nog niet gelezen heb....

is te berekenen wat de optimale pompsnelheid is voor het maken van DHW/SWW zodat de spiraal in je boilervat maximale/optimale warmte afgeeft aan je boilervat met de minste energieverliezen?
Ik zou zeggen zo hoog mogelijk. Zodat je WP ook zo hoog mogelijk kan draaien (en zo kort mogelijk, zodat hij weer lage temperaturen kan draaien voor de verwarming)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
ik zou denken zo laag mogelijk dat de Delta T zo effectief mogelijk wordt afgegeven aan het boilervat?

met zo snel mogelijk heeft de spiraal toch geen tijd om de warmte af te geven aan het boilervat?

of klopt mijn redenatie niet?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
@djoenez & @hemertje
Je wilt een hoge delta T in je buffer vat om snel op te warmen ja maar dat heeft als gevolg dat dit ook met energie kost bij je bron.
Dus beide gelijk en ongelijk want het 1 kan niet zonder het ander ;)
Aangezien stroom geld kost vs tijd eigenlijk niet zou ik toch voor de meest efficiënte oplossing en dus de delta relatief gezien minder hoog houden bij je bron om daar dus meer efficiëntie te behalen.

Edit: het is weer eens een defrost feest vandaag ..

[ Voor 5% gewijzigd door The-Source op 28-12-2024 23:00 ]

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
The-Source schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 22:59:
@djoenez & @hemertje
Je wilt een hoge delta T in je buffer vat om snel op te warmen ja maar dat heeft als gevolg dat dit ook met energie kost bij je bron.
Dus beide gelijk en ongelijk want het 1 kan niet zonder het ander ;)
Aangezien stroom geld kost vs tijd eigenlijk niet zou ik toch voor de meest efficiënte oplossing en dus de delta relatief gezien minder hoog houden bij je bron om daar dus meer efficiëntie te behalen.

Edit: het is weer eens een defrost feest vandaag ..
De delta in de temperatuur of pompsnelheid?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
hemertje schreef op zondag 29 december 2024 @ 07:25:
[...]


De delta in de temperatuur of pompsnelheid?
Hogere pomp snelheid is meer volume = is meer energie om af te geven. Een lagere temperatuur heeft kan zo meer energie afgeven in kortere tijd.
En nu ga je in een gebied komen waarbij meer formules vast wel het precieze antwoord te vinden is maar ik ken de formules niet ;)
Want pomp verbruikt meer energie bij de hogere stand. Vat warmt sneller op door meer energetisch volume per minuut. Maar hoeveel invloed dit weer heeft op je bron. En pomp energie verliezen door weerstand van leidingwerk.
Energie wordt niet automatisch meer of minder, maar je verliezen kunnen wel hoger of lager worden.

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Pietjebel10
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 15:09
War regeling data aanpassing. I.v.m. het grote verschil tussen de gemeten(thuis buiten temperatuur)- en de gevoelstemperatuur(KNMI). Ruim 4 graden verschil, bleef mijn kamer te koud. Ik importeer/gebruik nu de gegevens via de KNMI plugin voor HA en importeer de gevoelstemparatuur in NR. Dit werkt bij mij beter en corrigeert mijn WAR regeling bij deze grote verschillen.


https://github.com/golles/ha-knmi

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
vanmorgen 19,5 Gr in de woonkamer

de NR log geeft aan

code:
1
2
02/01 01:55:59 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor lost - last value older than 5 hours. Using internal sensor (TOP33)
02/01 00:00:00 - SYSTEM: Total amount of offline messages today: 0


hoe kan ik dit voorkomen dat de sensor niet meer gevonden wordt?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
PS. De NR modus stond op DHW dus ging de WP ook niet verwarmen?


Info over de temp sensor

code:
1
2
3
4
5
Zigbee model       lumi.sensor_ht.agl02
Zigbee Fabrikant   LUMI
Omschrijving       Temperature and humidity sensor T1
Batterijniveau     Batterij 23%
Power outage count  20 (Aantal stroomonderbrekingen )


Binnen een paar weken is het batterijniveau gezakt naar 23%

Batterijniveau Batterij 23%

Heeft dat een relatie?
Verder heeft dit geen lange levensduur zo?

[ Voor 6% gewijzigd door hemertje op 02-01-2025 11:14 ]

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
Hoe krijg ik de boel weer aan het verwarmen?

Wanneer ik bij Settings - Operation mode deze terug zet op 4 (Heat+DHW) zet het systeem het weer automatisch terug naar 3 (DHW) ?

code:
1
2
3
4
5
6
02/01 10:56:16 - TOP4_Operating_Mode_State: 3
02/01 10:56:12 - MQTT Command: SetOperationMode: 3 (rtc automation: on/off)
02/01 10:56:11 - TOP4_Operating_Mode_State: 4
02/01 10:56:06 - MQTT Command: SetOperationMode: 4 (rtc automation: on/off)
02/01 10:40:15 - TOP4_Operating_Mode_State: 3
02/01 10:40:11 - MQTT Command: SetOperationMode: 3

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Natrixz
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 20:54
hemertje schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 11:01:
Hoe krijg ik de boel weer aan het verwarmen?

Wanneer ik bij Settings - Operation mode deze terug zet op 4 (Heat+DHW) zet het systeem het weer automatisch terug naar 3 (DHW) ?

code:
1
2
3
4
5
6
02/01 10:56:16 - TOP4_Operating_Mode_State: 3
02/01 10:56:12 - MQTT Command: SetOperationMode: 3 (rtc automation: on/off)
02/01 10:56:11 - TOP4_Operating_Mode_State: 4
02/01 10:56:06 - MQTT Command: SetOperationMode: 4 (rtc automation: on/off)
02/01 10:40:15 - TOP4_Operating_Mode_State: 3
02/01 10:40:11 - MQTT Command: SetOperationMode: 3
De log-regel zegt het zelf al, via RTC wordt heat weer uitgeschakeld. Waarschijnlijk ben je niet alleen je temperatuursensor kwijt maar ook je RTC-setpoint. Zonder verdere info is het lastig te beoordelen, maar even kijken of je RTC-setpoint nog aankomt / waar je RTC setpoint op staat. Mocht het niet meer aankomen; Even kijken waarom het niet meer aankomt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pietjebel10
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 15:09
hemertje schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 10:44:
vanmorgen 19,5 Gr in de woonkamer

de NR log geeft aan

code:
1
2
02/01 01:55:59 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor lost - last value older than 5 hours. Using internal sensor (TOP33)
02/01 00:00:00 - SYSTEM: Total amount of offline messages today: 0


hoe kan ik dit voorkomen dat de sensor niet meer gevonden wordt?
Batterij niveau te laag signaal niet meer ontvangen ??

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
signaal niveau niet meer ontvangen zag ik in de logs

is er een goede temperatuur / humidity sensor op bv USB ipv een knoopcel batterij?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SkullboyNL
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 18:54
hemertje schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 12:15:
signaal niveau niet meer ontvangen zag ik in de logs

is er een goede temperatuur / humidity sensor op bv USB ipv een knoopcel batterij?
Ik gebruik zelf deze voor elke ruimte. hij is dan niet op accu maar ze gaan hier al bijna 2 jaar mee en nog niet leeg. https://nl.aliexpress.com/item/1005003450837516.html

Ik heb ze geflashed met deze firmware dan zijn ze nog wat zuiniger. Je kan dan ook zigbee activeren

iRacing Profiel


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 20:53
hemertje schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 12:15:
signaal niveau niet meer ontvangen zag ik in de logs

is er een goede temperatuur / humidity sensor op bv USB ipv een knoopcel batterij?
De ketting is zo sterk als de zwakste schakel.... volgens mij heeft @edterbak wat saveguards ingebouwd, b.v. als een externe sensor een tijd geen waarde doorgeeft dat een default waarde of een andere sensor wordt gebruikt. We zijn hier aan 't tweaken aan systemen waar je van op aan moet kunnen (verwarming), dat houdt in dat je wat robuust te werk moet gaan. Vaak wordt hier de term KISS gebruikt, hoe simpeler hoe minder er kapot kan gaan dus hoe betrouwbaarder 't werkt. Maar we willen juist wat tweaken, dat is dus juist 't omgekeerde van KISS. Het brengt dus risico's met zich mee. Daarbij dus goed bedenken wat er allemaal mis kan gaan, wat zijn de gevolgen in dat geval en kan je risico's uitsluiten of verminderen.
Afhankelijk zijn van een batterij gevoede sensor is een risico. Dat kan je op allerlei manieren verminderen, van preventief elke week een batterij vernieuwen, via monitoring & alarm batterijniveau, backup sensor, fail save operatie binnen NR tot een andere sensor gebruiken.

Meestal is ook dan uiteindelijk KISS een goed uitgangspunt, waarbij zo min mogelijk afhankelijkheden een belangrijk uitgangspunt is.

Je gebruikt al NR, 't dashboard en Heishamon, dus die afhankelijkheden zijn een gegeven. op HeishaMon kan je 1-wire temperatuursensoren aansluiten, die werken bij mij zeer stabiel. Dat zou dus een optie kunnen zijn. Maar er zijn vast andere opties die niet afhankelijk zijn van een batterij.

P.S. ik heb thuis een aantal van die sensoren in gebruik, bij mij werken die allemaal sinds ik ze aangeschaft heb (een aantal maanden geleden) prima.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
SkullboyNL schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 12:20:
[...]


Ik gebruik zelf deze voor elke ruimte. hij is dan niet op accu maar ze gaan hier al bijna 2 jaar mee en nog niet leeg. https://nl.aliexpress.com/item/1005003450837516.html

Ik heb ze geflashed met deze firmware dan zijn ze nog wat zuiniger. Je kan dan ook zigbee activeren
met welke firmware heb je ze geflashed?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
blb4 schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 12:33:
[...]

...............op HeishaMon kan je 1-wire temperatuursensoren aansluiten, die werken bij mij zeer stabiel. Dat zou dus een optie kunnen zijn. Maar er zijn vast andere opties die niet afhankelijk zijn van een batterij.
thx, heb je enig idee hoe lang de kabel van zo'n 1-wire temperatuursensor mag zijn?
Op de tindie website van TheHog lees ik er niets over?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pietjebel10
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 15:09
hemertje schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 13:22:
[...]


met welke firmware heb je ze geflashed?
Kijk voor Xiaomi firmware alternatief
YouTube: Unlock the Full Potential of A Xiaomi Temperature & Humidity Sensor ...


Hierena kun je hem uitlezen via bleutooth en versturen naar mqtt server

[ Voor 8% gewijzigd door Pietjebel10 op 02-01-2025 14:45 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • EWK
  • Registratie: Mei 2006
  • Niet online

EWK

Een fles dode pixels te koop!

Kan iemand mij misschien wijzen waar stap voor stap staat uitgelegd hoe ik de P1 waarde in het nodered dashboard krijg?
Ik kan dit nergens vinden. Het is hier ook wel eens voorbij gekomen, zoals hier. Maar ik mis hoe ik de p1 poort doorstuur naar nodered.

Hoi!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BazemanKM
  • Registratie: Januari 2008
  • Nu online
EWK schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 15:13:
Kan iemand mij misschien wijzen waar stap voor stap staat uitgelegd hoe ik de P1 waarde in het nodered dashboard krijg?
Ik kan dit nergens vinden. Het is hier ook wel eens voorbij gekomen, zoals hier. Maar ik mis hoe ik de p1 poort doorstuur naar nodered.
Waar komt de P1 waarde op binnen? HA, Domoticz, MQTT ?

https://www.fam-oldenburger.nl/category/domotica/


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • EWK
  • Registratie: Mei 2006
  • Niet online

EWK

Een fles dode pixels te koop!

BazemanKM schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 15:28:
[...]

Waar komt de P1 waarde op binnen? HA, Domoticz, MQTT ?
Via HA -> DSMR Smart Meter

[ Voor 17% gewijzigd door EWK op 02-01-2025 15:30 ]

Hoi!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BazemanKM
  • Registratie: Januari 2008
  • Nu online
Dan heb je in Node-RED iets nodig dat de data uit HA kan gebruiken. Ik heb daar geen kennis van, anderen mogelijk wel.

https://www.fam-oldenburger.nl/category/domotica/


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hieke
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 13:14
EWK schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 15:13:
Kan iemand mij misschien wijzen waar stap voor stap staat uitgelegd hoe ik de P1 waarde in het nodered dashboard krijg?
Ik kan dit nergens vinden. Het is hier ook wel eens voorbij gekomen, zoals hier. Maar ik mis hoe ik de p1 poort doorstuur naar nodered.
Misschien iets meer info geven over welke middelen je beschikbaar hebt. Zoals: zie je deze data in MQTT Explorer, welke versie van Ed draai je, heb je wel een personal tabblad, heb je wel genoeg info als je actueel vermogen afleest, etc.

En realiseer je je dat je na elke update van Ed je dan zijn flow moet aanpassen...🫣

Je krijgt dan echt maatwerk.. mijn plaatje is nog niet compleet.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5m6rSgmVNKkl8f34LBDvNdgzW-A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6hnGZ4uHsilB0BGQSTX1q1Kk.jpg?f=fotoalbum_large

Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23, EV, PV 9,6 kWp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • EWK
  • Registratie: Mei 2006
  • Niet online

EWK

Een fles dode pixels te koop!

Hieke schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 15:50:
[...]


Misschien iets meer info geven over welke middelen je beschikbaar hebt. Zoals: zie je deze data in MQTT Explorer, welke versie van Ed draai je, heb je wel een personal tabblad, heb je wel genoeg info als je actueel vermogen afleest, etc.

En realiseer je je dat je na elke update van Ed je dan zijn flow moet aanpassen...🫣

Je krijgt dan echt maatwerk.. mijn plaatje is nog niet compleet.

[Afbeelding]
NR is nieuw voor mij.
Ik draai versie 24.03. Ik zie de data van de P1 niet in mqtt-explorer, want die gaat van de p1-poort naar de DSMR-integratie. Ik heb geen personal tab? Ik heb in HA een netto-energieverbruik sensor, daar zou node-red genoeg aan moeten hebben lijkt me. Maar hoe krijg ik die zichtbaar in de solar2DHW?

Als ik na iedere update zijn flow moet aanpassen (waar ik geen verstand van heb( is het toch veel makkelijker om zelf een automation te bouwen in HA? Daar zie ik immers mijn netto-energieverbuik en kan ik de DHW-temp verhogen of verlagen. Is de solar2DHW alleen een functie voor zeer gevorderden?

[ Voor 3% gewijzigd door EWK op 02-01-2025 16:07 ]

Hoi!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hieke
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 13:14
In mijn beleving is de actuele waarde van vermogen in dashboard tonen heel iets anders dan solar2dhw werkend krijgen..

Solar2DHW heb ik wel werkend in NR, maar kan je daar alleen bij helpen als je de topics in MQTT Explorer kunt zien.
Ik zie de data van de P1 niet in mqtt-explorer, want die gaat van de p1-poort naar de DSMR-integratie.
Via welk protocol gaat dat verkeer?
Heb je MQTT Explorer wel geinstalleerd?
Kan je zeker aanraden om die applicatie ook eens te installeren om beeld te krijgen van mqtt-verkeer in je netwerk.

Als je HA wil inzetten om solar2dhw te configureren kan ik je niet helpen. Echter solar2dhw is niet voor gevorderden.

Kijk de beschrijving van flow installation van Ed op github nog eens door inzake een Personal tabblad.

How to personalize or customize

Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23, EV, PV 9,6 kWp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
EWK schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 15:13:
Kan iemand mij misschien wijzen waar stap voor stap staat uitgelegd hoe ik de P1 waarde in het nodered dashboard krijg?
Ik kan dit nergens vinden. Het is hier ook wel eens voorbij gekomen, zoals hier. Maar ik mis hoe ik de p1 poort doorstuur naar nodered.
hierzo

hemertje in "Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen"

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Krisp
  • Registratie: Oktober 2004
  • Niet online

Krisp

like.no.other

Vandaag weer een moment gehad waarop de warmtepomp wel in de juist stand gaat, maar niet aangezet wordt. Vervolgens wordt de stand voortdurend herhaald (hieronder slechts 2x, maar dit was echt tientallen keren), maar de aan/uit-stand wordt overgeslagen. :X Kan dat anders? Omdat hij hier niet uit komt, gaat hij namelijk daarna ook niet verwarmen en zat ik met een (relatief) koel huis...
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
02/01 12:48:15 - MQTT Command: SetForceDHW: 1
02/01 12:48:15 - Scheduler - Force DHW: 1
02/01 12:48:15 - Scheduler: Enable ForceDHW
02/01 12:48:05 - Scheduler: Operation mode already (3)DHW-Only
02/01 12:46:15 - MQTT Command: SetForceDHW: 1
02/01 12:46:15 - Scheduler - Force DHW: 1
02/01 12:46:15 - Scheduler: Enable ForceDHW
02/01 12:46:08 - TOP4_Operating_Mode_State: 3
02/01 12:46:05 - MQTT Command: SetOperationMode: 3 (function RTC)
02/01 12:46:05 - Scheduler - Operation Mode: 3
02/01 12:46:05 - Scheduler: Operation mode change to (3)DHW-Only
02/01 12:46:03 - Scheduler: Stored next operating mode is set to 0
02/01 11:27:47 - Function WAR: Setpoint change: From 26.1 to 26 °C
02/01 11:03:04 - Function RTC: Correction change: From -1.5 to -2.5 °C (Room actual: 20.46 °C)
02/01 11:02:37 - Function WAR: Setpoint change: From 26.2 to 26.1 °C
02/01 10:48:04 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 24 °C. New calculated setpoint: 25 °C
02/01 10:48:04 - Function RTC: Correction change: From -2.5 to -1.5 °C (Room actual: 20.38 °C)
02/01 10:47:31 - Function WAR: Setpoint change: From 26.3 to 26.2 °C
02/01 10:42:31 - Function WAR: Setpoint change: From 26.2 to 26.3 °C
02/01 10:33:04 - Function WAR: Setpoint change: From 26.3 to 26.2 °C
02/01 10:15:36 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
02/01 10:15:33 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
02/01 10:07:16 - Function WAR: Setpoint change: From 26.4 to 26.3 °C
02/01 09:57:11 - Function WAR: Setpoint change: From 26.5 to 26.4 °C
02/01 09:47:07 - Function WAR: Setpoint change: From 26.6 to 26.5 °C
02/01 09:37:01 - Function WAR: Setpoint change: From 26.7 to 26.6 °C
02/01 09:26:55 - Function WAR: Setpoint change: From 26.8 to 26.7 °C
02/01 09:18:04 - Function WAR: Setpoint change: From 26.7 to 26.8 °C
02/01 08:36:30 - Function WAR: Setpoint change: From 26.8 to 26.7 °C
02/01 08:31:25 - Function WAR: Setpoint change: From 26.7 to 26.8 °C
02/01 08:16:20 - Function WAR: Setpoint change: From 26.6 to 26.7 °C
02/01 08:07:45 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc automation: on/off)
02/01 08:07:45 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (Room temp: 20.72°C)
02/01 08:01:14 - Function WAR: Setpoint change: From 26.5 to 26.6 °C

Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon) - Ioniq 28kWh / 9,9kWP zonnepanelen (west) / Panasonic 9kW WP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • EWK
  • Registratie: Mei 2006
  • Niet online

EWK

Een fles dode pixels te koop!

Deze had ik even gemist, ga ik mee aan de slag. Thanks!

Hoi!


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • appiejs
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 28-05 13:05
Ok ik heb eens getest met SS weer, maar die in de laatste versies draait bij mij niet goed. Uiteindelijk heb ik de functie SS uit versie 24.04 gehaald en in de laatste versie terug gezet.

Nu draait alles soepel, WAR - RTC - SS en zelfs met enkele defrost met de lage temperaturen buiten blijft de temperatuur binnen constant.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Re-Chhs57QG2KUabFrQ-qYi0jRI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/hlcPpwDckukURAjDsHCzyZsG.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cjCfTXxfgzVb0JvTXLS0CL8NDbE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/f6mUJGTxfJhu1EkVGV8gojC5.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
@appiejs

Kan je toelichten wat er met SoftStart niet goed ging bij je?
Waarom heb je het idee dat dit onderdeel in 24.04 beter ontworpen is in 24.04?


Welke code heb je uit 24.04 gehaald en welke code hiermee vervangen in 24.07?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wervisser
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 02-06 18:30
Ik heb mogelijk een issue met de SoftStart functie met mijn 12kW T-cap. Ik schrijf specifiek mogelijk, omdat ik momenteel wel een compressor runtime heb van bijna 700 minuten.
Afgelopen week heeft de WP niet gedraaid in verband met vakantie en ik heb hem gisteren weer ingeschakeld voor verwarmen.
Gisteren overdag schoot hij continu in een defrost en heb ik hem uiteindelijk met SoftStart laten draaien. Dit resulteert in een goede lange run, maar mijn aanvoer is eigenlijk nog iets te koud. Volgens SoftStart staat deze nog op -1 ingesteld. Na gisteravond is er echter geen update meer geregistreerd in mijn log.

Ik draai op versie 24.06 Stable, zonder additionele aanpassingen wel met een WP Personal.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LUpiKXomngOwBqOUk8wLxMls2gc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yvAgbvtH868s3pRhcM3rkyxv.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r3Mhhg-BM_Xlr1-seN_eCuogr8Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9CiFBCn6J2WNuWOHkn3CfxGt.png?f=fotoalbum_large

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
05/01 22:00:35 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
05/01 22:00:35 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
05/01 19:58:24 - *DEFROSTING: Finished
05/01 19:46:44 - Compressor: running
05/01 19:45:04 - Function SoftStart: temporally disabled during defrost
05/01 19:45:04 - *DEFROSTING: Started
05/01 19:45:04 - Compressor: stopped
05/01 19:36:47 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: -1 (SP Calculation)
05/01 19:36:47 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: -2 °C. New calculated T shift: -1 °C
05/01 19:36:47 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (ENDING) Freq: 34Hz, SP_Final: -1°C
05/01 19:33:24 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: -2 (SoftStart)
05/01 19:33:24 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: -1 °C. New calculated T shift: -2 °C
05/01 19:33:24 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: -2°C
05/01 19:31:34 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: -1 (SoftStart)
05/01 19:31:34 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: -2 °C. New calculated T shift: -1 °C
05/01 19:31:34 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: -1°C
05/01 19:24:58 - Function SoftStart: --> Pump relaxed... (35Hz) Continuing with Phase 2
05/01 19:24:47 - Function SoftStart: Correction: -2 > -2 °C - (EVALUATING) Freq: 34Hz, SP_Final: -2°C
05/01 19:23:39 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: -2 (SoftStart)
05/01 19:23:39 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: -1 °C. New calculated T shift: -2 °C
05/01 19:23:39 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 36Hz, SP_Final: -2°C
05/01 19:21:47 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (37Hz). Restarting Phase 1 again...
05/01 19:21:37 - Function SoftStart: Correction: -1 > -1 °C - (EVALUATING) Freq: 36Hz, SP_Final: -1°C
05/01 19:18:36 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (37Hz). Restarting Phase 1 again...
05/01 19:18:26 - Function SoftStart: Correction: -1 > -1 °C - (EVALUATING) Freq: 37Hz, SP_Final: -1°C
05/01 19:18:14 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: -1 (SoftStart)
05/01 19:18:14 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: 0 °C. New calculated T shift: -1 °C
05/01 19:18:14 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 36Hz, SP_Final: -1°C
05/01 19:15:25 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (37Hz). Restarting Phase 1 again...
05/01 19:15:15 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 37Hz, SP_Final: 0°C
05/01 19:13:42 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 0 (SoftStart)
05/01 19:13:42 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: -1 °C. New calculated T shift: 0 °C
05/01 19:13:42 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 37Hz, SP_Final: 0°C
05/01 19:13:33 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: 0 °C. New calculated T shift: -1 °C
05/01 19:13:33 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 37Hz, SP_Final: -1°C
05/01 19:13:32 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: -1 °C. New calculated T shift: 0 °C
05/01 19:13:32 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 37Hz, SP_Final: 0°C
05/01 19:13:29 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: -1 (SoftStart)
05/01 19:13:28 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: 0 °C. New calculated T shift: -1 °C
05/01 19:13:24 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 37Hz, SP_Final: -1°C
05/01 19:13:21 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: -1 °C. New calculated T shift: 0 °C
05/01 19:13:21 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 37Hz, SP_Final: 0°C
05/01 19:13:18 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: -1 (SoftStart)
05/01 19:13:18 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: 0 °C. New calculated T shift: -1 °C
05/01 19:13:13 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 36Hz, SP_Final: -1°C
05/01 19:12:15 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (37Hz). Restarting Phase 1 again...
05/01 19:12:04 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 37Hz, SP_Final: 0°C
05/01 19:11:53 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: 1 °C. New calculated T shift: 0 °C
05/01 19:11:53 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 37Hz, SP_Final: 0°C
05/01 19:09:07 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: 0 °C. New calculated T shift: 1 °C
05/01 19:09:07 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 49Hz, SP_Final: 1°C
05/01 19:09:02 - Function - SoftStart: 1
05/01 18:49:08 - Function SoftStart: SoftStart function end
05/01 18:49:03 - *DEFROSTING: Finished
05/01 18:38:33 - Compressor: running
05/01 18:36:53 - Function SoftStart: temporally disabled during defrost
05/01 18:36:53 - *DEFROSTING: Started
05/01 18:36:53 - Compressor: stopped
05/01 19:28:03 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
05/01 19:28:02 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
05/01 18:01:53 - Compressor: running



-edit- Heb mijn flow geüpgraded naar 24.07 en zie nog geen verschil, behalve dan dat mijn 'Outlet Setpoint' waarde leeg blijft.
Ik heb mijn WP op Compensation Curve staan en wil die maar eens op Direct Mode zetten. Voor zover ik het begrijp kan ik dan via NR mijn WAR temperatuur bepalen. Om een of andere reden is deze nu niet meer voldoende.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ConQuestador
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 20:10
wervisser schreef op maandag 6 januari 2025 @ 07:23:
Ik heb mogelijk een issue met de SoftStart functie met mijn 12kW T-cap. Ik schrijf specifiek mogelijk, omdat ik momenteel wel een compressor runtime heb van bijna 700 minuten.
Afgelopen week heeft de WP niet gedraaid in verband met vakantie en ik heb hem gisteren weer ingeschakeld voor verwarmen.
Gisteren overdag schoot hij continu in een defrost en heb ik hem uiteindelijk met SoftStart laten draaien. Dit resulteert in een goede lange run, maar mijn aanvoer is eigenlijk nog iets te koud. Volgens SoftStart staat deze nog op -1 ingesteld. Na gisteravond is er echter geen update meer geregistreerd in mijn log.

Ik draai op versie 24.06 Stable, zonder additionele aanpassingen wel met een WP Personal.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
05/01 22:00:35 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
05/01 22:00:35 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
05/01 19:58:24 - *DEFROSTING: Finished
05/01 19:46:44 - Compressor: running
05/01 19:45:04 - Function SoftStart: temporally disabled during defrost
05/01 19:45:04 - *DEFROSTING: Started
05/01 19:45:04 - Compressor: stopped
05/01 19:36:47 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: -1 (SP Calculation)
05/01 19:36:47 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: -2 °C. New calculated T shift: -1 °C
05/01 19:36:47 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (ENDING) Freq: 34Hz, SP_Final: -1°C
05/01 19:33:24 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: -2 (SoftStart)
05/01 19:33:24 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: -1 °C. New calculated T shift: -2 °C
05/01 19:33:24 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: -2°C
05/01 19:31:34 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: -1 (SoftStart)
05/01 19:31:34 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: -2 °C. New calculated T shift: -1 °C
05/01 19:31:34 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: -1°C
05/01 19:24:58 - Function SoftStart: --> Pump relaxed... (35Hz) Continuing with Phase 2
05/01 19:24:47 - Function SoftStart: Correction: -2 > -2 °C - (EVALUATING) Freq: 34Hz, SP_Final: -2°C
05/01 19:23:39 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: -2 (SoftStart)
05/01 19:23:39 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: -1 °C. New calculated T shift: -2 °C
05/01 19:23:39 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 36Hz, SP_Final: -2°C
05/01 19:21:47 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (37Hz). Restarting Phase 1 again...
05/01 19:21:37 - Function SoftStart: Correction: -1 > -1 °C - (EVALUATING) Freq: 36Hz, SP_Final: -1°C
05/01 19:18:36 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (37Hz). Restarting Phase 1 again...
05/01 19:18:26 - Function SoftStart: Correction: -1 > -1 °C - (EVALUATING) Freq: 37Hz, SP_Final: -1°C
05/01 19:18:14 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: -1 (SoftStart)
05/01 19:18:14 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: 0 °C. New calculated T shift: -1 °C
05/01 19:18:14 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 36Hz, SP_Final: -1°C
05/01 19:15:25 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (37Hz). Restarting Phase 1 again...
05/01 19:15:15 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 37Hz, SP_Final: 0°C
05/01 19:13:42 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 0 (SoftStart)
05/01 19:13:42 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: -1 °C. New calculated T shift: 0 °C
05/01 19:13:42 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 37Hz, SP_Final: 0°C
05/01 19:13:33 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: 0 °C. New calculated T shift: -1 °C
05/01 19:13:33 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 37Hz, SP_Final: -1°C
05/01 19:13:32 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: -1 °C. New calculated T shift: 0 °C
05/01 19:13:32 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 37Hz, SP_Final: 0°C
05/01 19:13:29 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: -1 (SoftStart)
05/01 19:13:28 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: 0 °C. New calculated T shift: -1 °C
05/01 19:13:24 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 37Hz, SP_Final: -1°C
05/01 19:13:21 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: -1 °C. New calculated T shift: 0 °C
05/01 19:13:21 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 37Hz, SP_Final: 0°C
05/01 19:13:18 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: -1 (SoftStart)
05/01 19:13:18 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: 0 °C. New calculated T shift: -1 °C
05/01 19:13:13 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 36Hz, SP_Final: -1°C
05/01 19:12:15 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (37Hz). Restarting Phase 1 again...
05/01 19:12:04 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 37Hz, SP_Final: 0°C
05/01 19:11:53 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: 1 °C. New calculated T shift: 0 °C
05/01 19:11:53 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 37Hz, SP_Final: 0°C
05/01 19:09:07 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: 0 °C. New calculated T shift: 1 °C
05/01 19:09:07 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 49Hz, SP_Final: 1°C
05/01 19:09:02 - Function - SoftStart: 1
05/01 18:49:08 - Function SoftStart: SoftStart function end
05/01 18:49:03 - *DEFROSTING: Finished
05/01 18:38:33 - Compressor: running
05/01 18:36:53 - Function SoftStart: temporally disabled during defrost
05/01 18:36:53 - *DEFROSTING: Started
05/01 18:36:53 - Compressor: stopped
05/01 19:28:03 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
05/01 19:28:02 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
05/01 18:01:53 - Compressor: running



-edit- Heb mijn flow geüpgraded naar 24.07 en zie nog geen verschil, behalve dan dat mijn 'Outlet Setpoint' waarde leeg blijft.
Ik heb mijn WP op Compensation Curve staan en wil die maar eens op Direct Mode zetten. Voor zover ik het begrijp kan ik dan via NR mijn WAR temperatuur bepalen. Om een of andere reden is deze nu niet meer voldoende.
Toevallig kom ik hier om precies deze zelfde bug te rapporteren:

Ik zie ook deze 2 regels in mijn log:
05/01 19:45:04 - Function SoftStart: temporally disabled during defrost
05/01 19:45:04 - *DEFROSTING: Started

En volgens mij had hij tijdens deze defrost van correction -1 naar 0 willen gaan, maar vanwege de disabled doet hij dat niet. En dus blijft hij nu op de -1 hangen..

(Toevallig heb ik ook een 12J T-CAP, maar ik heb niet het vermoeden dat dit er echt toe doet)

Panasonic 12J T-CAP | Atlantic Explorer 270L | 4 x MHI SRK24ZS-WF + SRF35ZS-W | 12.000 Wp Enphase | Home Assistant, Heishamon, Mhi-ctrl | Alfa Romeo Giulia Veloce


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
sinds vanmorgen is de WP niet meer gaan verwarmen en heb ik in Node Red onder Settings handmatig de WP van DHW gewijzigd naar HEAT+DHW

in de log zie je dat de compressor om 07:14 uur gestopt is

08/01 07:14:39 - Compressor: stopped


en dat ik hem handmatig overschreven heb om 10:41

08/01 10:41:17 - Compressor: running

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H-eSBr2IF7JESIYwMXFF56mJs1c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Qnm8IL0MsWVxwHHq3zIWHAX9.png?f=fotoalbum_large
Flow version

24.07 Stable

08/01 11:48:41 - Compressor: running
08/01 11:47:41 - Compressor: stopped
08/01 11:46:42 - MQTT Command: SetCurves: target: 32 (SP Calculation)
08/01 11:46:42 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 32 °C
08/01 11:46:42 - Function SoftStart: Defrost - Correction: 0
08/01 11:46:41 - *DEFROSTING: Started
08/01 11:46:18 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
08/01 11:46:12 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
08/01 11:45:55 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 30 °C
08/01 11:45:46 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 48Hz, SP_Final: 22°C
08/01 11:45:44 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
08/01 11:45:44 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 31 °C
08/01 11:45:35 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 48Hz, SP_Final: 23°C
08/01 11:45:31 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
08/01 11:45:31 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 30 °C
08/01 11:45:31 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 47Hz, SP_Final: 22°C
08/01 11:44:52 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (47Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 11:44:41 - Function SoftStart: Correction: -1 > -1 °C - (EVALUATING) Freq: 47Hz, SP_Final: 23°C
08/01 11:41:41 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (48Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 11:41:31 - Function SoftStart: Correction: -1 > -1 °C - (EVALUATING) Freq: 47Hz, SP_Final: 23°C
08/01 11:41:18 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 47Hz, SP_Final: 23°C
08/01 11:41:18 - Function RTC: Correction change: From 3 to 4 °C (Room actual: 19.7 °C)
08/01 11:38:30 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (47Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 11:38:20 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 48Hz, SP_Final: 23°C
08/01 11:35:19 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (48Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 11:35:09 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 47Hz, SP_Final: 23°C
08/01 11:32:09 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (48Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 11:31:58 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 47Hz, SP_Final: 23°C
08/01 11:28:58 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (47Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 11:28:48 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 47Hz, SP_Final: 23°C
08/01 11:25:47 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (48Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 11:25:45 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 48Hz, SP_Final: 23°C
08/01 11:25:37 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 47Hz, SP_Final: 23°C
08/01 11:22:36 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (47Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 11:22:26 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 48Hz, SP_Final: 23°C
08/01 11:19:26 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (48Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 11:19:15 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 47Hz, SP_Final: 23°C
08/01 11:17:49 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
08/01 11:17:49 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 31 °C
08/01 11:17:49 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 48Hz, SP_Final: 23°C
08/01 11:17:38 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 51Hz, SP_Final: 24°C
08/01 11:17:33 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 52Hz, SP_Final: 23°C
08/01 11:17:33 - MQTT Command: SetCurves: target: 32 (SP Calculation)
08/01 11:17:33 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 32 °C
08/01 11:17:33 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 52Hz, SP_Final: 24°C
08/01 11:16:15 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (52Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 11:16:05 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 53Hz, SP_Final: 23°C
08/01 11:13:04 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (52Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 11:12:54 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 52Hz, SP_Final: 23°C
08/01 11:09:53 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (52Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 11:09:43 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 52Hz, SP_Final: 23°C
08/01 11:06:43 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (53Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 11:06:32 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 53Hz, SP_Final: 23°C
08/01 11:03:32 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (52Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 11:03:22 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0 °C - (EVALUATING) Freq: 53Hz, SP_Final: 23°C
08/01 11:03:17 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 52Hz, SP_Final: 23°C
08/01 11:03:12 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 53Hz, SP_Final: 22°C
08/01 11:03:12 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
08/01 11:03:12 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 31 °C
08/01 11:03:12 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 52Hz, SP_Final: 23°C
08/01 11:00:21 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (52Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 11:00:11 - Function SoftStart: Correction: -1 > -1 °C - (EVALUATING) Freq: 52Hz, SP_Final: 22°C
08/01 10:57:46 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
08/01 10:57:46 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 30 °C
08/01 10:57:46 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 52Hz, SP_Final: 22°C
08/01 10:57:10 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (53Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 10:57:00 - Function SoftStart: Correction: -2 > -2 °C - (EVALUATING) Freq: 53Hz, SP_Final: 21°C
08/01 10:54:00 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (52Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 10:53:49 - Function SoftStart: Correction: -2 > -2 °C - (EVALUATING) Freq: 52Hz, SP_Final: 21°C
08/01 10:52:16 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
08/01 10:52:16 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
08/01 10:52:16 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 53Hz, SP_Final: 21°C
08/01 10:50:49 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (52Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 10:50:42 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
08/01 10:50:42 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 28 °C
08/01 10:50:42 - Function SoftStart: Correction: -4 > -3 °C - (EVALUATING) Freq: 52Hz, SP_Final: 20°C
08/01 10:50:39 - Function SoftStart: Correction: -4 > -4 °C - (EVALUATING) Freq: 52Hz, SP_Final: 19°C
08/01 10:48:12 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
08/01 10:47:42 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 26 °C. New calculated setpoint: 27 °C
08/01 10:47:42 - Function SoftStart: Correction: -5 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 53Hz, SP_Final: 19°C
08/01 10:47:38 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (53Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 10:47:28 - Function SoftStart: Correction: -5 > -5 °C - (EVALUATING) Freq: 53Hz, SP_Final: 18°C
08/01 10:46:17 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (SoftStart Quietmode)
08/01 10:46:17 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, restoring quiet mode to level 0
08/01 10:44:31 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
08/01 10:44:31 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 25 °C. New calculated setpoint: 26 °C
08/01 10:44:31 - Function SoftStart: Correction: -6 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 52Hz, SP_Final: 18°C
08/01 10:44:27 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (52Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 10:44:17 - Function SoftStart: Correction: -6 > -6 °C - (EVALUATING) Freq: 52Hz, SP_Final: 17°C
08/01 10:44:17 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
08/01 10:44:17 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 26 °C. New calculated setpoint: 25 °C
08/01 10:44:17 - Function SoftStart: Correction: -5 > -6 °C - (EVALUATING) Freq: 52Hz, SP_Final: 17°C
08/01 10:41:17 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
08/01 10:41:17 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 26 °C
08/01 10:41:17 - Function SoftStart: Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 15Hz, SP_Final: 18°C
08/01 10:41:17 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 134 (pump speed)
08/01 10:41:17 - Compressor: running
08/01 10:41:17 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (5 minutes)
08/01 10:41:17 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 134 (37%) (HEAT)
08/01 10:38:47 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
08/01 10:38:47 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 25 °C. New calculated setpoint: 31 °C
08/01 10:38:47 - Function RTC: Correction change: From 1 to 3 °C (Room actual: 19.89 °C)
08/01 10:38:47 - Function WAR: Setpoint change: From 23.9 to 27.8 °C
08/01 10:37:57 - TOP4_Operating_Mode_State: 4
08/01 10:37:55 - MQTT Command: SetOperationMode: 4 (GUI)
08/01 08:08:43 - MQTT Command: SetQuietMode: 2 (GUI)
08/01 07:43:46 - TOP4_Operating_Mode_State: 3
08/01 07:43:41 - MQTT Command: SetOperationMode: 3
08/01 07:43:41 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 42°C. Lower threshold: 42°C. Starting DHW run.
08/01 07:14:39 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
08/01 07:14:39 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 26 °C. New calculated setpoint: 25 °C
08/01 07:14:39 - Function SoftStart: SoftStart function end
08/01 07:14:39 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 113 (pump speed)
08/01 07:14:39 - Compressor: stopped
08/01 07:14:39 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode is already set to level 3
08/01 07:14:39 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 113 (26%) (Low)
08/01 07:11:40 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
08/01 07:11:40 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 26 °C
08/01 07:11:40 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STABLE) Freq: 21Hz, SP_Final: 22°C
08/01 07:11:40 - Function SoftStart: --> Pump relaxed... (21Hz) Continuing with Phase 2
08/01 07:11:30 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 21Hz, SP_Final: 23°C
08/01 07:09:44 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz, SP_Final: 23°C
08/01 07:09:37 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 22Hz, SP_Final: 24°C
08/01 07:09:34 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
08/01 07:09:34 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 27 °C
08/01 07:09:28 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 24Hz, SP_Final: 23°C
08/01 07:09:27 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
08/01 07:09:27 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 28 °C
08/01 07:09:22 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 24Hz, SP_Final: 24°C
08/01 07:09:19 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
08/01 07:09:17 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 27 °C
08/01 07:09:09 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 24Hz, SP_Final: 23°C
08/01 07:09:06 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
08/01 07:09:06 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 28 °C
08/01 07:09:06 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 24Hz, SP_Final: 24°C
08/01 07:08:59 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
08/01 07:08:59 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 27 °C
08/01 07:08:59 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 24Hz, SP_Final: 23°C
08/01 07:08:52 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 25Hz, SP_Final: 24°C
08/01 07:08:47 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 25Hz, SP_Final: 23°C
08/01 07:08:47 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
08/01 07:08:47 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 28 °C
08/01 07:08:47 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 25Hz, SP_Final: 24°C
08/01 07:08:34 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 25Hz, SP_Final: 23°C
08/01 07:08:29 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (25Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 07:08:24 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 24Hz, SP_Final: 24°C
08/01 07:08:24 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
08/01 07:08:24 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 27 °C
08/01 07:08:24 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 25Hz, SP_Final: 23°C
08/01 07:08:19 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 25Hz, SP_Final: 24°C
08/01 07:05:19 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (24Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 07:05:08 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 25Hz, SP_Final: 24°C
08/01 07:02:08 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (25Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 07:01:58 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 24Hz, SP_Final: 24°C
08/01 06:58:57 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (24Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 06:58:47 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 24Hz, SP_Final: 24°C
08/01 06:55:46 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (25Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 06:55:36 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 25Hz, SP_Final: 24°C
08/01 06:54:18 - Function SoftStart: Correction: 4 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 25Hz, SP_Final: 24°C
08/01 06:54:17 - Function SoftStart: Correction: 3 > 4 °C - (STARTUP) Freq: 24Hz, SP_Final: 25°C
08/01 06:54:13 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
08/01 06:54:13 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
08/01 06:54:13 - Function SoftStart: Correction: 4 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 25Hz, SP_Final: 24°C
08/01 06:52:36 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (25Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 06:52:25 - Function SoftStart: Correction: 4 > 4 °C - (EVALUATING) Freq: 24Hz, SP_Final: 25°C
08/01 06:51:31 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
08/01 06:51:31 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
08/01 06:51:21 - Function SoftStart: Correction: 3 > 4 °C - (STARTUP) Freq: 33Hz, SP_Final: 25°C
08/01 06:51:18 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
08/01 06:51:18 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
08/01 06:51:18 - Function RTC: Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 20.15 °C)
08/01 06:50:47 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
08/01 06:50:47 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
08/01 06:50:47 - Function SoftStart: Correction: 4 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz, SP_Final: 25°C
08/01 06:50:28 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
08/01 06:50:28 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 30 °C
08/01 06:50:21 - Function SoftStart: Correction: 3 > 4 °C - (STARTUP) Freq: 37Hz, SP_Final: 26°C
08/01 06:50:17 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
08/01 06:50:17 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
08/01 06:50:12 - Function SoftStart: Correction: 4 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 38Hz, SP_Final: 25°C
08/01 06:50:01 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
08/01 06:50:01 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 30 °C
08/01 06:50:01 - Function SoftStart: Correction: 3 > 4 °C - (STARTUP) Freq: 37Hz, SP_Final: 26°C
08/01 06:49:25 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (38Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 06:49:15 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 37Hz, SP_Final: 25°C
08/01 06:46:14 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (37Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 06:46:04 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 38Hz, SP_Final: 25°C
08/01 06:43:03 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (38Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 06:42:53 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 37Hz, SP_Final: 25°C
08/01 06:39:53 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (37Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 06:39:42 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 37Hz, SP_Final: 25°C
08/01 06:39:00 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 38Hz, SP_Final: 25°C
08/01 06:38:55 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 38Hz, SP_Final: 24°C
08/01 06:38:55 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
08/01 06:38:55 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
08/01 06:38:55 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 38Hz, SP_Final: 25°C
08/01 06:36:42 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (38Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 06:36:32 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 38Hz, SP_Final: 24°C
08/01 06:35:21 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 37Hz, SP_Final: 24°C
08/01 06:35:20 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 38Hz, SP_Final: 25°C
08/01 06:35:16 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
08/01 06:35:16 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
08/01 06:35:16 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 37Hz, SP_Final: 24°C
08/01 06:34:56 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
08/01 06:34:56 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
08/01 06:34:50 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 38Hz, SP_Final: 25°C
08/01 06:34:46 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
08/01 06:34:46 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
08/01 06:34:46 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 38Hz, SP_Final: 24°C
08/01 06:34:40 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
08/01 06:34:40 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 29 °C
08/01 06:34:40 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 37Hz, SP_Final: 25°C
08/01 06:33:56 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
08/01 06:33:56 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
08/01 06:33:56 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 37Hz, SP_Final: 24°C
08/01 06:33:41 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
08/01 06:33:41 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
08/01 06:33:41 - Function SoftStart: Correction: 4 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 37Hz, SP_Final: 25°C
08/01 06:33:35 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
08/01 06:33:35 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 26 °C. New calculated setpoint: 30 °C
08/01 06:33:35 - Function SoftStart: Correction: 0 > 4 °C - (STARTUP) Freq: 43Hz, SP_Final: 26°C
08/01 06:33:26 - *DEFROSTING: Finished
08/01 06:31:36 - Compressor: running
08/01 06:30:36 - Compressor: stopped
08/01 06:26:11 - Compressor: running
08/01 06:25:11 - Compressor: stopped
08/01 06:24:13 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
08/01 06:24:13 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 26 °C
08/01 06:24:13 - Function SoftStart: Defrost - Correction: 0
08/01 06:24:11 - *DEFROSTING: Started
08/01 06:22:15 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz, SP_Final: 24°C
08/01 06:22:14 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz, SP_Final: 25°C
08/01 06:22:10 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
08/01 06:22:10 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
08/01 06:22:10 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz, SP_Final: 24°C
08/01 06:21:19 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (33Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 06:21:18 - Function WAR: Setpoint change: From 23.8 to 23.9 °C
08/01 06:21:09 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 33Hz, SP_Final: 25°C
08/01 06:18:08 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (34Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 06:17:58 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 33Hz, SP_Final: 25°C
08/01 06:14:58 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (33Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 06:14:47 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 34Hz, SP_Final: 25°C
08/01 06:11:47 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (33Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 06:11:37 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 33Hz, SP_Final: 25°C
08/01 06:08:36 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (34Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 06:08:35 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 34Hz, SP_Final: 25°C
08/01 06:08:30 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 33Hz, SP_Final: 25°C
08/01 06:08:26 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 34Hz, SP_Final: 25°C
08/01 06:05:25 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (34Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 06:05:15 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 34Hz, SP_Final: 25°C
08/01 06:02:15 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (33Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 06:02:04 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 34Hz, SP_Final: 25°C
08/01 05:59:04 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (33Hz). Restarting Phase 1 again...
08/01 05:58:54 - Function SoftStart: Correction: 3 > 3 °C - (EVALUATING) Freq: 33Hz, SP_Final: 25°C
iemand een idee waarom deze niet automatisch terug naar Heating is gegaan?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pietjebel10
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 15:09
iemand een idee waarom deze niet automatisch terug naar Heating is gegaan?
[/quote]


Volgerns mij houd je softstart de nieuwe opstart tegen die zet de Setpoint temepratuur, ver naar beneden. Daarom draai ik momenteel zonder softstart

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
Pietjebel10 schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 12:02:
iemand een idee waarom deze niet automatisch terug naar Heating is gegaan?
[/quote]


Volgerns mij houd je softstart de nieuwe opstart tegen die zet de Setpoint temepratuur, ver naar beneden. Daarom draai ik momenteel zonder softstart
ga ik dat de komende dagen ook eens proberen, thx

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
@Pietjebel10

het lijkt erop dat we niet de enige zijn, @appiejs maakte er onlangs ook al melding van

hij is voor de SoftStart functie terug gegaan naar die uit versie 24.04:

appiejs in "Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen"

@edterbak
kan je hier eens naar kijken?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Brokencore
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 22:57
Ik zal binnenkort ook mijn logs delen van de softstart. Gaat aardig goed hier, heb alleen dat soms het nieuw berekende setpoint niet via MQTT wordt doorgestuurd. WP valt dan na enige tijd stil vanwege te hoge Ta.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wervisser
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 02-06 18:30
Wellicht snap ik de SoftStart functionaliteit niet helemaal, maar het lijkt er bij mij op dat deze onnodig lang draait. Hierdoor loopt de temperatuur van de WP en het huis op, terwijl dit niet de bedoeling is.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
09/01 10:40:18 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 3 (SoftStart)
09/01 10:40:18 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: 2 °C. New calculated T shift: 3 °C
09/01 10:40:18 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 67Hz, SP_Final: 3°C
09/01 10:39:50 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (66Hz). Restarting Phase 1 again...
09/01 10:39:40 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 67Hz, SP_Final: 2°C
09/01 10:38:18 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 2 (SoftStart)
09/01 10:38:18 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: 1 °C. New calculated T shift: 2 °C
09/01 10:38:18 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 66Hz, SP_Final: 2°C
09/01 10:37:23 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 1 (SoftStart)
09/01 10:37:23 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: 0 °C. New calculated T shift: 1 °C
09/01 10:37:23 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 49Hz, SP_Final: 1°C
09/01 10:36:58 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 0 (SoftStart)
09/01 10:36:58 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: -1 °C. New calculated T shift: 0 °C
09/01 10:36:58 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 41Hz, SP_Final: 0°C
09/01 10:36:52 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: -1 (SoftStart)
09/01 10:36:52 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: -3 °C. New calculated T shift: -1 °C
09/01 10:36:52 - Function SoftStart: Correction: -3 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 39Hz, SP_Final: -1°C
09/01 10:36:48 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: -3 (SoftStart)
09/01 10:36:48 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: -5 °C. New calculated T shift: -3 °C
09/01 10:36:48 - Function SoftStart: Correction: -5 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 37Hz, SP_Final: -3°C
09/01 10:36:40 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: -5 (SoftStart)
09/01 10:36:40 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: 0 °C. New calculated T shift: -5 °C
09/01 10:36:40 - Function SoftStart: Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz, SP_Final: -5°C
09/01 10:36:40 - Compressor: running

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dewim1
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 06-06 20:46
wervisser schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 10:42:
Wellicht snap ik de SoftStart functionaliteit niet helemaal, maar het lijkt er bij mij op dat deze onnodig lang draait. Hierdoor loopt de temperatuur van de WP en het huis op, terwijl dit niet de bedoeling is.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
09/01 10:40:18 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 3 (SoftStart)
09/01 10:40:18 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: 2 °C. New calculated T shift: 3 °C
09/01 10:40:18 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 67Hz, SP_Final: 3°C
09/01 10:39:50 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (66Hz). Restarting Phase 1 again...
09/01 10:39:40 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2 °C - (EVALUATING) Freq: 67Hz, SP_Final: 2°C
09/01 10:38:18 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 2 (SoftStart)
09/01 10:38:18 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: 1 °C. New calculated T shift: 2 °C
09/01 10:38:18 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 66Hz, SP_Final: 2°C
09/01 10:37:23 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 1 (SoftStart)
09/01 10:37:23 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: 0 °C. New calculated T shift: 1 °C
09/01 10:37:23 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 49Hz, SP_Final: 1°C
09/01 10:36:58 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 0 (SoftStart)
09/01 10:36:58 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: -1 °C. New calculated T shift: 0 °C
09/01 10:36:58 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 41Hz, SP_Final: 0°C
09/01 10:36:52 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: -1 (SoftStart)
09/01 10:36:52 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: -3 °C. New calculated T shift: -1 °C
09/01 10:36:52 - Function SoftStart: Correction: -3 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 39Hz, SP_Final: -1°C
09/01 10:36:48 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: -3 (SoftStart)
09/01 10:36:48 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: -5 °C. New calculated T shift: -3 °C
09/01 10:36:48 - Function SoftStart: Correction: -5 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 37Hz, SP_Final: -3°C
09/01 10:36:40 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: -5 (SoftStart)
09/01 10:36:40 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: 0 °C. New calculated T shift: -5 °C
09/01 10:36:40 - Function SoftStart: Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz, SP_Final: -5°C
09/01 10:36:40 - Compressor: running
Zolang de compressor niet naar 19/20 hz gezakt is blijft hij fase 1 herstarten
Wat zijn je instellingen van de softstrat?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ConQuestador
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 20:10
Dewim1 schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 11:06:
[...]


Zolang de compressor niet naar 19/20 hz gezakt is blijft hij fase 1 herstarten
Wat zijn je instellingen van de softstrat?
ah, is dat de nieuwe logica..

Ik had hier gister ook een issue mee met mijn T-CAP:
Eerst was de temperatuur buiten <4 waardoor de minimum frequentie 34/35Hz is, de slowstart draaide al geruime tijd en was bijna klaar te stoppen.

Toen de temperatuur boven de 4 graden kwam, was de slowstart nog bezig. Maar doordat de frequentie nog geen 19/20Hz was begon de slowstart weer helemaal van voor af aan. De correctie werd erg laag gezet, waardoor uiteindelijk de WP afsloeg.

Panasonic 12J T-CAP | Atlantic Explorer 270L | 4 x MHI SRK24ZS-WF + SRF35ZS-W | 12.000 Wp Enphase | Home Assistant, Heishamon, Mhi-ctrl | Alfa Romeo Giulia Veloce


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wervisser
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 02-06 18:30
Dewim1 schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 11:06:
[...]


Zolang de compressor niet naar 19/20 hz gezakt is blijft hij fase 1 herstarten
Wat zijn je instellingen van de softstrat?
De instellingen zijn 'out-of-the-box', dus nauwelijks iets aan verandert. Staat bij dat je het echt moet snappen voor je iets aanpast, aangezien dat niet het geval is :z

Maar met deze temperatuur zal de WP volgens mij nooit op 19/20Hz uitkomen. Hij draait het afgelopen uur op 34Hz.

Setup
Runtime 15 mins
Restart after defrost aangezet
QuietMode add-on staat uit.

Phase 1
Catch duration 180
Message delay 3
Max temp difference -1

Phase 2
Message dealy 60
Upperlimit correction 1

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
ik zag vanmiddag aan de Panasonic statistieken dat het weer mis ging met de NR sturing
ergens rond 13:30u ging de frequentie van de compressor naar nul

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xgw-tjDYekWFwAT-CEhuroiJxVw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IgqmCCXQxRNHrIrdDhQejCx7.png?f=fotoalbum_large

bij thuiskomst zag ik bij de NR Sensors dat de kamertemperatuur rond 17:30 gezakt was naar 19,8GrC terwijl de RTC staat ingesteld op 20,5GrC
onder NR Settings zag ik dat de Operation Mode op DHW Only (3) stond waar ik HEAT+DHW (4) verwachtte

ik heb toen handmatig de mode gewijzigd naar HEAT+DHW (4)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wDK1dm18MdfL1vDqQes_QPfnWg8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/cqXl73zIhIkvplTHWCdwC9HH.png?f=fotoalbum_large

een stukje NR logging:
Flow version

24.07 Stable

09/01 20:46:18 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
09/01 20:46:18 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 30 °C
09/01 20:46:18 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20.33 °C)
09/01 20:11:18 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
09/01 20:11:18 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 31 °C
09/01 20:11:18 - Function RTC: Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 20.19 °C)
09/01 20:10:55 - Function WAR: Setpoint change: From 29.2 to 29.3 °C
09/01 20:01:19 - Function WAR: Setpoint change: From 29.1 to 29.2 °C
09/01 19:54:51 - Function WAR: Setpoint change: From 29.3 to 29.1 °C
09/01 19:54:47 - Function WAR: Setpoint change: From 29.8 to 29.3 °C
09/01 19:54:42 - MQTT Command: SetCurves: target: 32 (SP Calculation)
09/01 19:54:42 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 32 °C
09/01 19:54:42 - Function WAR: Setpoint change: From 27.8 to 29.8 °C
09/01 19:48:08 - Function SoftStart: SoftStart function end
09/01 19:48:08 - *DEFROSTING: Finished
09/01 19:46:18 - Compressor: running
09/01 19:45:18 - Compressor: stopped
09/01 19:41:18 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
09/01 19:41:18 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 30 °C
09/01 19:41:18 - Function RTC: Correction change: From 3 to 2 °C (Room actual: 19.92 °C)
09/01 19:40:48 - Compressor: running
09/01 19:39:48 - Compressor: stopped
09/01 19:38:58 - Function SoftStart: Defrost - Correction: 0
09/01 19:38:48 - *DEFROSTING: Started
09/01 18:29:28 - Function SoftStart: SoftStart function end
09/01 18:29:28 - *DEFROSTING: Finished
09/01 18:27:33 - Compressor: running
09/01 18:26:28 - Compressor: stopped
09/01 18:21:48 - Compressor: running
09/01 18:20:48 - Compressor: stopped
09/01 18:20:02 - Function SoftStart: Defrost - Correction: 0
09/01 18:19:47 - *DEFROSTING: Started
09/01 17:45:44 - Auto-start-DHW function: Operating mode reverted to 4
09/01 17:32:34 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 134 (pump speed)
09/01 17:32:34 - Compressor: running
09/01 17:32:34 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 134 (37%) (HEAT)
09/01 17:30:44 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 46°C reached. End Auto-start-DHW. Reverting operating mode in 15 minutes.
09/01 17:29:29 - MQTT Command: SetCurves: target: 31 (SP Calculation)
09/01 17:29:29 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 31 °C
09/01 17:29:29 - Function RTC: Correction change: From 0 to 3 °C (Room actual: 19.87 °C)
09/01 17:29:29 - Function WAR: Setpoint change: From 27.9 to 27.8 °C
09/01 17:29:29 - TOP4_Operating_Mode_State: 4
09/01 17:29:24 - MQTT Command: SetOperationMode: 4 (GUI)
09/01 17:27:34 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 113 (pump speed)
09/01 17:27:34 - Compressor: stopped
09/01 17:27:34 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 113 (26%) (Low)
09/01 17:27:29 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0
09/01 16:40:06 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 134 (pump speed)
09/01 16:40:06 - Compressor: running
09/01 16:40:06 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 134 (37%) (DHW)
09/01 16:37:01 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1
09/01 13:37:29 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 113 (pump speed)
09/01 13:37:29 - Compressor: stopped
09/01 13:37:29 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 113 (26%) (Low)
09/01 13:37:29 - TOP4_Operating_Mode_State: 3
09/01 13:37:24 - MQTT Command: SetOperationMode: 3
09/01 13:37:24 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 42°C. Lower threshold: 42°C. Starting DHW run.
09/01 12:50:01 - Function SoftStart: SoftStart function end
09/01 12:50:01 - *DEFROSTING: Finished
09/01 12:48:01 - Compressor: running
09/01 12:47:01 - Compressor: stopped
09/01 12:43:11 - Compressor: running
09/01 12:42:11 - Compressor: stopped
09/01 12:41:19 - Function WAR: Setpoint change: From 28 to 27.9 °C
09/01 12:41:18 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
09/01 12:41:18 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 28 °C
09/01 12:41:18 - Function SoftStart: Defrost - Correction: 0
09/01 12:41:18 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20.31 °C)
09/01 12:41:11 - *DEFROSTING: Started
deze valt me op

code:
1
2
09/01 13:37:24 - Auto-start-DHW function: DHW temperature: 42°C. Lower threshold: 42°C. Starting DHW run.
09/01 12:50:01 - Function SoftStart: SoftStart function end


SoftStart heb ik volgens mij gisteren uit gezet, dus hoezo stopt de SoftStart?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MfuJPgdPotdDnwYlpMhfIyGpPBE=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/rqm9T3jZw0mTEhFVKFyJvUX4.png?f=user_large

DHW start niet om 13:37, op dat tijdstip gaat de compressor juist naar nul

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dewim1
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 06-06 20:46
wervisser schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 13:10:
[...]


De instellingen zijn 'out-of-the-box', dus nauwelijks iets aan verandert. Staat bij dat je het echt moet snappen voor je iets aanpast, aangezien dat niet het geval is :z

Maar met deze temperatuur zal de WP volgens mij nooit op 19/20Hz uitkomen. Hij draait het afgelopen uur op 34Hz.

Setup
Runtime 15 mins
Restart after defrost aangezet
QuietMode add-on staat uit.

Phase 1
Catch duration 180
Message delay 3
Max temp difference -1

Phase 2
Message dealy 60
Upperlimit correction 1
Met de Max temp difference van -1 krijg je hem niet omlaag denk ik.
Je moet deze op -2 zetten

Catch duration is de maximale tijd dat hij -2 graden verlaagd
De meeste type pompen gaan uit bij langer dan 2 min 2 graden onde TA
Mij 9J wil al sneller uit.

Probeer eens:

Phase 1
Catch duration 80
Message delay 3
Max temp difference -2

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wervisser
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 02-06 18:30
Dewim1 schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 17:41:
[...]


Met de Max temp difference van -1 krijg je hem niet omlaag denk ik.
Je moet deze op -2 zetten

Catch duration is de maximale tijd dat hij -2 graden verlaagd
De meeste type pompen gaan uit bij langer dan 2 min 2 graden onde TA
Mij 9J wil al sneller uit.

Probeer eens:

Phase 1
Catch duration 80
Message delay 3
Max temp difference -2
Heb het ingesteld. Zal het de komende dagen even in de gaten houden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
Pietjebel10 schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 14:03:
War regeling data aanpassing. I.v.m. het grote verschil tussen de gemeten(thuis buiten temperatuur)- en de gevoelstemperatuur(KNMI). Ruim 4 graden verschil, bleef mijn kamer te koud. Ik importeer/gebruik nu de gegevens via de KNMI plugin voor HA en importeer de gevoelstemparatuur in NR. Dit werkt bij mij beter en corrigeert mijn WAR regeling bij deze grote verschillen.


https://github.com/golles/ha-knmi
heb de KNMI plugin ook geinstalleerd nu
ik gebruik de KNMI buitentemperatuur als input ipv de Pana buitensensor

mijn WP Sensor NR blad

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jblb67UELN6yMuLpFN0OQA8Nayg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kznWG3RUtpmEusjypHFaqrEr.png?f=fotoalbum_large

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Knielen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 22:26
hemertje schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 19:35:
[...]


heb de KNMI plugin ook geinstalleerd nu
ik gebruik de KNMI buitentemperatuur als input ipv de Pana buitensensor

mijn WP Sensor NR blad

[Afbeelding]
Hou dan wel er rekening mee dat als de plugin geen nieuwe data krijgt je WAR kompleet ontregelt raakt. Ik had van de week een aantal dagen geen data via deze plugin.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 20:53
Knielen schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 19:39:
[...]


Hou dan wel er rekening mee dat als de plugin geen nieuwe data krijgt je WAR kompleet ontregelt raakt. Ik had van de week een aantal dagen geen data via deze plugin.
Precies, met allerlei scenario’s rekening houden.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 16:29

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Dewim1 schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 17:41:
[...]


Met de Max temp difference van -1 krijg je hem niet omlaag denk ik.
Je moet deze op -2 zetten

Catch duration is de maximale tijd dat hij -2 graden verlaagd
De meeste type pompen gaan uit bij langer dan 2 min 2 graden onde TA
Mij 9J wil al sneller uit.

Probeer eens:

Phase 1
Catch duration 80
Message delay 3
Max temp difference -2
Als ik het goed heb heeft de laatste wijziging van @edterbak ervoor gezorgd dat -1 wel zou moeten werken. Moet zeggen dat mijn 9j volgens mij ook niet uitvalt

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ConQuestador
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 20:10
Nu toch maar slow start uit gezet. Door de uurlijkse defrost wordt de defrost routine constant herstart, ondanks dat die flag uit staat.

Resultaat: continue -2 draaien en een huis dat afkoelt nu het -4 is buiten

Panasonic 12J T-CAP | Atlantic Explorer 270L | 4 x MHI SRK24ZS-WF + SRF35ZS-W | 12.000 Wp Enphase | Home Assistant, Heishamon, Mhi-ctrl | Alfa Romeo Giulia Veloce


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 16:29

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@edterbak forceful dhw lijkt niet meer te werken zoals voorheen. Hij schakelt vrij snel weer uit. Zonder de cycle af te maken.

Zou het kunnen dat de defrost de dhw onderbreekt?

[ Voor 17% gewijzigd door MikeyMan op 11-01-2025 09:05 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dewim1
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 06-06 20:46
MikeyMan schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 20:06:
[...]


Als ik het goed heb heeft de laatste wijziging van @edterbak ervoor gezorgd dat -1 wel zou moeten werken. Moet zeggen dat mijn 9j volgens mij ook niet uitvalt
Nee -1 zorgt er bij mij voor dat die soort van ophol slaat.
Dewim1 in "Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen"

en de default Phase 1 Catch duration 180 is voor mij veel te lang op 100 sec besluit hij nog om soms uit te gaan
dus ik ben op 80 uit gekomen dan weet ik zeker dat hij niet uitslaat. Hij gaat nu binnen een paar minuten naar 19hz
Maar mischien heeft het te maken dat ik zelfs met deze buiten temperatuur met TA van 25/26 graden mijn huis kan warm houden

Ben er niet uit wat het voordeel kan zijn phase 1 Message delay (sec) ik heb die nu op 0 gezet om zeker te zijn dat die niet uit gaat.
Maar wat is het voordeel van phase 1 Message delay die standaard op 3 staat?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
Knielen schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 19:39:
[...]


Hou dan wel er rekening mee dat als de plugin geen nieuwe data krijgt je WAR kompleet ontregelt raakt. Ik had van de week een aantal dagen geen data via deze plugin.
hoi @Knielen

goeie tip, thx!

kunnen we in Node Red een IfThenElse maken?

standaard de KNMI sensor en als die geen input geeft terugvallen naar de alternatieve kamersensor?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:00
Hoi mannen.

Ik was even stil. Ziek geweest en geen energie kunnen vinden om iets op te pakken.
Ik ben weer een beetje bovenjan nu, dus zal proberen wat zaken uit te zoeken.

@hemertje Je hebt veel geleerd lees ik!! Goed bezig man!

Ik heb zelf ook gemerkt (1x slechts) dat de scheduler niet schakelde wanneer het wel de bedoeling was.

Ik vermoed dat het zit in de knop 'Boost DHW' en de afwikkeling hiervan, welke de scheduler functionaliteit een beetje leent. Het is wat complex daar, dus dat wordt een deep dive.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:00
hemertje schreef op zondag 12 januari 2025 @ 17:35:
[...]


hoi @Knielen

goeie tip, thx!

kunnen we in Node Red een IfThenElse maken?

standaard de KNMI sensor en als die geen input geeft terugvallen naar de alternatieve kamersensor?
Als je een buitentemperatuur sensor gebruikt (no matter the source) en deze knoopt aan de grijze link-in node [MQTT/HomeAssistant/Domoticz_1_Outside_Temperature], dan zit hier een controle op.

Als deze langer dan 2h geen gegevens binnengekomen zijn, valt de buitentemp gebruikt in de WAR functie weer terug op de Panasonic sensor TOP14.
@Knielen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BazemanKM
  • Registratie: Januari 2008
  • Nu online
edterbak schreef op zondag 12 januari 2025 @ 17:37:

Ik heb zelf ook gemerkt (1x slechts) dat de scheduler niet schakelde wanneer het wel de bedoeling was.

Ik vermoed dat het zit in de knop 'Boost DHW' en de afwikkeling hiervan, welke de scheduler functionaliteit een beetje leent. Het is wat complex daar, dus dat wordt een deep dive.
Ik heb dat ook gemerkt, hij pakt ook niet een nieuwe instelling als hij voordat die gescheduled is begonnen.

Bijvoorbeeld: voor 16:00 uur Heat, dan gaat om 15:00 uur Boost aan. Dat ik klaar om 16:15 en dan gaat ie naar de oude setting, dus room ipv dat hij normaliter als er niks loopt om 16 uur naar Heat+DHW

Denk dat daar een ombouw voor nodig is, die kijkt tussen welke tijden er een bepaalde instelling geldt?

Dus tussen 8:00 en 16:00 Heat en tussen 16:00 en 21:00 Heat+DHW.

https://www.fam-oldenburger.nl/category/domotica/


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
edterbak schreef op zondag 12 januari 2025 @ 17:37:
Hoi mannen.

Ik was even stil. Ziek geweest en geen energie kunnen vinden om iets op te pakken.
Ik ben weer een beetje bovenjan nu, dus zal proberen wat zaken uit te zoeken.

@hemertje Je hebt veel geleerd lees ik!! Goed bezig man!

Ik heb zelf ook gemerkt (1x slechts) dat de scheduler niet schakelde wanneer het wel de bedoeling was.

Ik vermoed dat het zit in de knop 'Boost DHW' en de afwikkeling hiervan, welke de scheduler functionaliteit een beetje leent. Het is wat complex daar, dus dat wordt een deep dive.
Zo'n vermoeden had ik al dat je ziek of gewoon lekker op vakantie was, dat mag ook natuurlijk :9

Geeft niets, kan iedereen gebeuren!

Maar fijn dat je weer (enigzins) opgeknap bent

Welkom thuis op je thuishonk _/-\o_

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
edterbak schreef op zondag 12 januari 2025 @ 17:42:
[...]

Als je een buitentemperatuur sensor gebruikt (no matter the source) en deze knoopt aan de grijze link-in node [MQTT/HomeAssistant/Domoticz_1_Outside_Temperature], dan zit hier een controle op.

Als deze langer dan 2h geen gegevens binnengekomen zijn, valt de buitentemp gebruikt in de WAR functie weer terug op de Panasonic sensor TOP14.
@Knielen
goed om te weten!

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
appiejs schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 21:25:
Ok ik heb eens getest met SS weer, maar die in de laatste versies draait bij mij niet goed. Uiteindelijk heb ik de functie SS uit versie 24.04 gehaald en in de laatste versie terug gezet.

Nu draait alles soepel, WAR - RTC - SS en zelfs met enkele defrost met de lage temperaturen buiten blijft de temperatuur binnen constant.
[Afbeelding]

[Afbeelding]
@edterbak

Kan je eens naar de verschillen kijken tussen de SoftStart uit 24.04 en 24.07 zoals @appiejs aangeeft?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:00
hemertje schreef op zondag 12 januari 2025 @ 18:30:
[...]


@edterbak

Kan je eens naar de verschillen kijken tussen de SoftStart uit 24.04 en 24.07 zoals @appiejs aangeeft?
Daar zit een hoop verschil tussen
Ik heb in de laatste versie de functionaliteit toegevoegd dat er gekeken wordt naar de frequentie van de compressor.
De start fase wordt opnieuw ingezet als de warmtepomp nog niet gerelaxed is.

Wat is het probleem?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ConQuestador
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 20:10
edterbak schreef op zondag 12 januari 2025 @ 18:44:
[...]

Daar zit een hoop verschil tussen
Ik heb in de laatste versie de functionaliteit toegevoegd dat er gekeken wordt naar de frequentie van de compressor.
De start fase wordt opnieuw ingezet als de warmtepomp nog niet gerelaxed is.

Wat is het probleem?
Ik heb zelf meegemaakt dat hij door de defrost nooit tot rust komt, en dus op -2 blijft draaien.

En 1x toen hij disabled was tijdens een defrost, heeft ie de shift van -1 naar 0 maar laten zitten, en dus bleef ik op -1 hangen.

Hoe dan ook: met warmere temperaturen ben ik groot fan van de nieuwe slowstart. Maar nu het koud is staat ie hier uit, ik kan er niet op vertrouwen dat ie geen rare dingen doet wat voor een koud huis zorgt.

(Beide issues heb ik uitvoeriger beschreven in dit topic, enkele dagen terug)

[ Voor 4% gewijzigd door ConQuestador op 12-01-2025 19:04 ]

Panasonic 12J T-CAP | Atlantic Explorer 270L | 4 x MHI SRK24ZS-WF + SRF35ZS-W | 12.000 Wp Enphase | Home Assistant, Heishamon, Mhi-ctrl | Alfa Romeo Giulia Veloce


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14:05
edterbak schreef op zondag 12 januari 2025 @ 18:44:
[...]

Daar zit een hoop verschil tussen
Ik heb in de laatste versie de functionaliteit toegevoegd dat er gekeken wordt naar de frequentie van de compressor.
De start fase wordt opnieuw ingezet als de warmtepomp nog niet gerelaxed is.

Wat is het probleem?
zie zijn laatste postings

https://gathering.tweaker...d/poster/1902182/messages

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:00
appiejs schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 21:25:
Ok ik heb eens getest met SS weer, maar die in de laatste versies draait bij mij niet goed. Uiteindelijk heb ik de functie SS uit versie 24.04 gehaald en in de laatste versie terug gezet.

Nu draait alles soepel, WAR - RTC - SS en zelfs met enkele defrost met de lage temperaturen buiten blijft de temperatuur binnen constant.
[Afbeelding]

[Afbeelding]
Is dit het plaatje wat past bij 24.04 of 24.07?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • appiejs
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 28-05 13:05
edterbak schreef op zondag 12 januari 2025 @ 19:46:
[...]

Is dit het plaatje wat past bij 24.04 of 24.07?
Goed te horen dat je er weer bent, dit is de SS uit versie 24.04.
Draai daar nu mee in de laatste versie, wat in mijn geval tot nu toe goed werkt.

De laatste SS zorgde ervoor dat het regelmatig voor kwam dat de pomp niet in relax stand kwam en soms veel overschot qua warmte genereerde. SS uit / aan hielp, maar vaak op de dag ging het weer mis.
Toen een tijd zonder SS gedraaid, wat ook goed ging en later SS van versie 24.04 gekopieerd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:00
ConQuestador schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 16:46:
[...]

Toevallig kom ik hier om precies deze zelfde bug te rapporteren:

Ik zie ook deze 2 regels in mijn log:
05/01 19:45:04 - Function SoftStart: temporally disabled during defrost
05/01 19:45:04 - *DEFROSTING: Started

En volgens mij had hij tijdens deze defrost van correction -1 naar 0 willen gaan, maar vanwege de disabled doet hij dat niet. En dus blijft hij nu op de -1 hangen..

(Toevallig heb ik ook een 12J T-CAP, maar ik heb niet het vermoeden dat dit er echt toe doet)
Kun je in de node [Function SoftStart(v2)] op het tab blad "WP Control", regel nr 27 out-commenten? Dit doe je door // er voor zetten.
Ik denk dat dit de boosdoener is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:00
appiejs schreef op zondag 12 januari 2025 @ 20:04:
[...]


Goed te horen dat je er weer bent, dit is de SS uit versie 24.04.
Draai daar nu mee in de laatste versie, wat in mijn geval tot nu toe goed werkt.

De laatste SS zorgde ervoor dat het regelmatig voor kwam dat de pomp niet in relax stand kwam en soms veel overschot qua warmte genereerde. SS uit / aan hielp, maar vaak op de dag ging het weer mis.
Toen een tijd zonder SS gedraaid, wat ook goed ging en later SS van versie 24.04 gekopieerd.
Ik gebruik deze logica om de temperaturen en de frequenties te sturen:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
   // TCAP = 1, Hz lower limit is depending on the outside temperature. (TCAP feature)
   // TCAP = 0, Hz lower limit is fixed.

var relaxed_frequency; 
if (TCAP == 1) {
   var TOP14_Outside_Temp = global.get('TOP14_Outside_Temp',"file")
   if (TOP14_Outside_Temp === undefined)   { relaxed_frequency = 36; }
   if (TOP14_Outside_Temp < 5)             { relaxed_frequency = 36; }
   if (TOP14_Outside_Temp >= 5)            { relaxed_frequency = 21; }
}
                    
if (TCAP == 0) {relaxed_frequency = 21;}

Zie je hier een fout in? Is iets te hoog of te laag? Zo eenvoudig kan het zijn hoop ik :)

[ Voor 5% gewijzigd door edterbak op 12-01-2025 20:09 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ConQuestador
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 20:10
edterbak schreef op zondag 12 januari 2025 @ 20:05:
[...]


Kun je in de node [Function SoftStart(v2)] op het tab blad "WP Control", regel nr 27 out-commenten? Dit doe je door // er voor zetten.
Ik denk dat dit de boosdoener is.
Done

Ik vraag me alleen af waarom het eerst geblockt werd, en waarom gewoon doorgaan dan geen probleem is (als in: welk probleem probeert deze if op te lossen)

Panasonic 12J T-CAP | Atlantic Explorer 270L | 4 x MHI SRK24ZS-WF + SRF35ZS-W | 12.000 Wp Enphase | Home Assistant, Heishamon, Mhi-ctrl | Alfa Romeo Giulia Veloce


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21:00
Ik heb best veel verandert in de softstart functie v2. Ik heb kennelijk ook wat proberen te verbeteren en samenvoegen. Ik denk dat ik iets te kort door de bocht ben gegaan.
Maar, dat is uiteraard een aanname. Ik hoop wel dat dit oplost na/tijdens een defrost.
Pagina: 1 ... 108 ... 119 Laatste