Met flow 6-7l/m bedoel ik niet de rads maar de flow van de wp. Zie mijn grafiekjes afgelopen dagen.piieter schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 17:38:
[...]
Ik ga er even vanuit dat je met flow, de flow door de radiatoren bedoelt en niet het debiet van de WP en ik ga er ook even vanuit dat de radiatoren niet geknepen worden door een of ander voetventiel of wat dan ook en verder correct zijn aangesloten.
Als het weinig uitmaakt qua flow, of je de radiatoren bijna helemaal dicht zet of helemaal open, dan krijg ik de indruk dat er in je aanvoerleidingen of retourleidingen voor de radiatoren veel weerstand zit ten opzichte van de weerstand van de radiatoren zelf.
Zou dat kunnen?
Verder zit er 0 weerstand, alles is 32mm meerlaagsbuis tot aan de vvw. En 25 en 20 aftakkingen naar de rads. De bypass is ingedraaid helemaal (zit bij de vvw trouwens).