PCJR schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 07:20:
[...]


Hierzo overregeling van 3 of 4, naar 1: hiermee ging ie per nacht een paar keer uit. Dus kan ie door de lage aanvoer zijn warmte/vermogen niet kwijt ofzo. Of retour is te laag/hoog. Met overshoot mag ie dan wat hoger awt gaan draaien. Daardoor blijft ie pruttelen. Was mijn conclusie :>
Omdat ik het systeem rustiger vind als de waardes zo klein mogelijk zijn. Als je Daikin de ruimte geeft, gaat ie alle kanten op. Dus, zolang hij niet uitvalt, zet ik hem op 1 en anders schaal ik langzaam weer op.

Daikin Altherma 3 // Daikin Airco // Solar 9kWp // Kona Fashion 64kW // Gazelle Ultimate C380 HMB 500Wh // Apple Fanboy


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SirLikeAlot
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 01-05 15:08
Gisteren een poging gedaan om de radiatoren waterzijdig in te regelen, wat in eerste instantie het gewenste effect had. Maar vanacht plots een heel erg schommelend gedrag én herrie in de radiatoren (pieken met pompgeluid).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T-tN-JA4gyKywBdQcbrYzUHmkK4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IQscxc3M25lFqO2BJBZbVKqm.png?f=fotoalbum_large
Pomp gaat als een malle op en neer :(

Verder merk ik ook dat de 'Booster thermal protection' dan aanspringt:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VPTn63u_6F8b3ao2ZRaFDTV4S9E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0SJRLTdL2cqh1CcfTxyClyFn.png?f=fotoalbum_large

Iemand een idee waarvoor deze dient? Ik verwacht dat het iets te maken heeft met het knijpen van de radiatoren, maar een verklaring heb ik helaas nog niet....

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 01:45
SirLikeAlot schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 09:11:
Pomp gaat als een malle op en neer :(

Verder merk ik ook dat de 'Booster thermal protection' dan aanspringt:

[Afbeelding]

Iemand een idee waarvoor deze dient? Ik verwacht dat het iets te maken heeft met het knijpen van de radiatoren, maar een verklaring heb ik helaas nog niet....
Die thermal protector wordt AANgeschakeld zodra de WP gebruikt wordt in verwarmingsbedrijf of SWW.
De enige functie (voor zover ik weet) is precies wat 'ie zegt: garanderen dat de booster niet oververhit; dit zou kunnen gebeuren als om wat voor reden dan ook de flow veel te laag is (en de booster aanstaat uiteraard).

Je ziet dus ook dat als de flow naar 0 gaat dat de protector (en waarschijnlijk de stroomvoorziening naar de booster) uitgeschakeld wordt. Simpel maar effectief beveiligingssysteem dus.

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Riesjard
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
SirLikeAlot schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 09:11:

Ik verwacht dat het iets te maken heeft met het knijpen van de radiatoren, maar een verklaring heb ik helaas nog niet....
Ben geen expert maar daar lijkt het in mijn ogen wel op, hij kan zijn warmte niet afgeven. Daardoor loopt de retour op en gaat ie dat met een hoog debiet proberen op te lossen. Dat lukt niet dan gaat ie weer uit. Dan wordt retour weer te laag en dus gaat ie weer aan en is de cirkel rond.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SirLikeAlot
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 01-05 15:08
Gekke is dat het inregelen in de middag al klaar was en dat tot een uur of 2 in de nacht niets aan de hand was. Ik heb nu eens wat radiatoren opengezet (via de thermostaatkraan niet via voetventiel) om te checken of dat verschil geeft. Tot zover nog geen herrie gehad.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Riesjard
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
Rainesh schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 20:21:
[...]


Mijn overschot staat op 4 en mijn inverter schommelt ook heel de tijd, maar gemiddeld is het rond de 300 watt.

Wanneer het kouder is, dan krijg ik een strakke lijn qua verbruik maar bij hogere buitentemperaturen dan is het "rillerig".

[Afbeelding]

Dit is dan alleen al via HW, laatstaan in HA met Espaltherma gegevens. Dan is het helemaal flipperdeflip.

[Afbeelding]
Als je zon HW meter hebt die het ‘echte’ verbruik meet, wat is voor jou de reden om het ‘berekende’ verbruik te monitoren?

Ik gebruik shellys en als je die integreert in HA kun je ook mooi het gedrag zien obv opgenomen vermogen. Maar ik weet niet of die HW dat ook zo frequent kan doorgeven maar zou verwachten van wel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kjSbDGYZTzLikJgep6YzafGnf3s=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Tltxfuc9r8aHdztEUAsH8FCG.jpg?f=user_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!
Hier is het de afgelopen (warmere) dagen ook weer één groot stuiterfeest. Maar toch ook weer met rustige periodes tussendoor, zonder een duidelijke oorzaak. Ik zal zo eens kijken wat er gebeurd als ik de overregeling weer terug afknijp naar 1K.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MlqKYfVK_zttVR_gi90X9MnLkuk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/oZLS93iFTmIiA9KPhctKltFp.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 7% gewijzigd door RonJ op 26-01-2024 09:56 ]

All-electric.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SmartGuyz
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 31-03 14:16
SirLikeAlot schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 09:36:
Gekke is dat het inregelen in de middag al klaar was en dat tot een uur of 2 in de nacht niets aan de hand was. Ik heb nu eens wat radiatoren opengezet (via de thermostaatkraan niet via voetventiel) om te checken of dat verschil geeft. Tot zover nog geen herrie gehad.
Afgezien dat ik rads in een WP systeem een drama vind, ik zie ook vaak in de nacht een verandering in het systeem. Alsof het systeem dan even opnieuw alles inregeld o.i.d.

Daikin Altherma 3 // Daikin Airco // Solar 9kWp // Kona Fashion 64kW // Gazelle Ultimate C380 HMB 500Wh // Apple Fanboy


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Riesjard
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
RonJ schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 09:55:
Hier is het de afgelopen (warmere) dagen ook weer één groot stuiterfeest. Maar toch ook weer met rustige periodes tussendoor, zonder een duidelijke oorzaak. Ik zal zo eens kijken wat er gebeurd als ik de overregeling weer terug afknijp naar 1K.

[Afbeelding]
Ja hier ook aan het flipperen, iets minder grote ups/downs omdat bij mij de overregeling op 1 staat.
Maar ik snap nog steeds niet zo goed waarom die dat doet. Met het voor mij nieuwe inzicht dat de WP in verwarmingsbedrijf regelt obv dT tov Ta-setpoint (en dus niet obv Ta) ben ik dat eens specifieker gaan bekijken.
Deze dT blijft zo goed als stabiel, de retour dan dus ook (0,1 gr verschillen). Waarom gaat ie dan toch de tA steeds omhoog en dan weer omlaag gooien? Als dT ineens zou gaan schommelen zou ik het nog begrijpen maar dat is dus echt minimaal. Het houd me echt bezig ;)

Edit:
Doel van de overregeling is compressor stop/starts te voorkomen. Waarom zou hij in deze situatie, met een in mijn ogen stabiele dT en Tr, zonder de overregeling de compressor uitzetten?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vLR5XVuWOORtg7Q6EbXeukt9E1c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bcFEoea6AFw9cSy6QyQMu2mK.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2htKGeiG5K7kS7dP_oqbWxkhLAs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/1toDF7xx0w86xFx3CEqo3fvT.jpg?f=user_large

[ Voor 5% gewijzigd door Riesjard op 26-01-2024 10:20 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kasseilegger
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 16-05 17:33
Vraag over jouw nacht verlaging. Ik heb deze nu in de ochtend pas weer naar 20grC staan. Waarom doe je dat na een uur al?
[/quote]

Voor een uur en dan moet hij weer vol aan de bak om dat in te halen?
Daar ga je volgens mij geen winst mee boeken!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JoTil
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 21:30
Kasseilegger schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 10:51:
Vraag over jouw nacht verlaging. Ik heb deze nu in de ochtend pas weer naar 20grC staan. Waarom doe je dat na een uur al?
[/quote]

Voor een uur en dan moet hij weer vol aan de bak om dat in te halen?
Daar ga je volgens mij geen winst mee boeken!
Als ik @MajaMestreech goed begrijp is het effect van een uur “verlaging” dat dit als het ware werkt als een puls om de WP uit te schakelen. Als hij dan na een uur weer op 20gr staat gaat de WP (over het algemeen) niet opnieuw aan omdat hij niet aan de start voorwaarden voldoen, Truimte < Truimte setpoint - 0,5k.
Wat hij hiermee bereikt is dat bij flinke vorst de kamer niet afkoelt tot onder de 18,5 voordat de WP in de nacht aanspringt of dat hij extreem hard moet werken in de ochtend bij de opstart.
Of dit werkt hangt natuurlijk van je afgifte systeem en huis/isolatie af.

In mijn geval (met radiatoren) werkt nachtverlaging goed. Waarbij de “truc” van een uurtje verlagen bij buiten temperaturen in de nacht met matig vorst voor een beter comfort zouden zorgen.

Oa vandaag is de WP nog niet eens opgestart en de ruimte temperatuur nogsteeds zeer aangenaam.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JoTil
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 21:30
PCJR schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 07:21:
[...]


Ik merk hier nog weinig verschil tussen dT3 of dT7...
Ook niet in flows? Of haalt hij het dT setpoint niet en draait hij praktisch gezien op bv dT4?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MrFish
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 23:32

MrFish

Untitled

Riesjard schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 10:10:
[...]


Ja hier ook aan het flipperen, iets minder grote ups/downs omdat bij mij de overregeling op 1 staat.
Maar ik snap nog steeds niet zo goed waarom die dat doet. Met het voor mij nieuwe inzicht dat de WP in verwarmingsbedrijf regelt obv dT tov Ta-setpoint (en dus niet obv Ta) ben ik dat eens specifieker gaan bekijken.
Deze dT blijft zo goed als stabiel, de retour dan dus ook (0,1 gr verschillen). Waarom gaat ie dan toch de tA steeds omhoog en dan weer omlaag gooien? Als dT ineens zou gaan schommelen zou ik het nog begrijpen maar dat is dus echt minimaal. Het houd me echt bezig ;)

Edit:
Doel van de overregeling is compressor stop/starts te voorkomen. Waarom zou hij in deze situatie, met een in mijn ogen stabiele dT en Tr, zonder de overregeling de compressor uitzetten?

[Afbeelding]

[Afbeelding]
De spikes in TA lijken wel minder te zijn met een lagere overregeling. Dat is interessant.

Je zegt dat hij de compressor uitzet, maar dat is denk ik niet het geval. Wellicht dat de compressor wat minder toeren gaat maken. Kun je de compressorfrequentie plotten bij je laatste plaatje?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Drommels75
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 19-05 09:47
Riesjard schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 09:34:
[...]


Ben geen expert maar daar lijkt het in mijn ogen wel op, hij kan zijn warmte niet afgeven. Daardoor loopt de retour op en gaat ie dat met een hoog debiet proberen op te lossen. Dat lukt niet dan gaat ie weer uit. Dan wordt retour weer te laag en dus gaat ie weer aan en is de cirkel rond.
Interessant, want dit probleem heb ik schijnbaar ook en wilde hier de experts nog eens vragen. Maar had zelf ook al het vermoeden dat de radiatoren de warmte niet kwijt kunnen. Moet ik ze toch boven op de slaapkamers maar eens gaan opendraaien.
Hier een cyclus van ongeveer iedere 5 minuten, heb geen espaltherma maar ben op het display eens gaan kijken wat er gebeurt. Heb wel het idee dat de buitentemperatuur van invloed is op dit gedrag.

Overzicht van stroom is totaal overzicht via P1, maar duidelijk te zien wat er gebeurt op `rust momenten`

Kamertemperatuur ingesteld op 20.5
Regeling weersafhankelijk met bediening externe kamerthermostaat
Delta T 4

Het volgende gebeurt in deze cyclus:

Stap 1:
Pomp uit
Compressor uit
Thermostaat uit
Vertrekwatertemperatuur 32
Watertemp inlaat platenwarmtewisselaar 28
Flow 0

Stap 2:
Pomp aan
Compressor uit
Thermostaat aan
Vertrekwatertemperatuur 28
Watertemp inlaat platenwarmtewisselaar 28
Flow 35 l/min

Stap 3:
Pomp aan
Compressor uit
Thermostaat aan
Vertrekwatertemperatuur 26
Watertemp inlaat platenwarmtewisselaar 27
Flow 16 l/min

Stap 4:
Pomp aan
Compressor aan
Thermostaat aan
Vertrekwatertemperatuur gaat naar 32
Watertemp inlaat platenwarmtewisselaar gaat naar 28
Flow wordt iets verhoogd naar zo'n 20 l/min

Stap 5:
Alles gaat weer naar uit en cyclus begint opnieuw bij stap 1

Het vreemde is dus ook dat de kamerthermostaat in deze cyclus aan en uit signaal schakelt terwijl de temperatuuraanduiding netjes 20.5 blijft.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jfvWywZgdrF9A7cryIhpeHB5Wkg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J4vaTsL6WG84rvFF3MovYcTv.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Riesjard
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
MrFish schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 11:59:
[...]


De spikes in TA lijken wel minder te zijn met een lagere overregeling. Dat is interessant.

Je zegt dat hij de compressor uitzet, maar dat is denk ik niet het geval. Wellicht dat de compressor wat minder toeren gaat maken. Kun je de compressorfrequentie plotten bij je laatste plaatje?
Dat eerste is ook logisch, de overregeling bepaalt hoever Ta mag komen boven setpoint. Als je hem minder ruimte geeft zal die ook minder pakken.

Ik heb de compressor waarden niet als sensor aangemaakt. Volgens mij heb ik ze in esp altherma niet eens aangezet. Maar goed, de compressor zal meer/minder druk opbouwen naar gelang Ta omhoog of omlaag gaat.

Daarnaast bedoelde ik niet te zeggen dat in mijn geval nu de compressor uit en aangaat. Wat ik bedoelde te zeggen is dat het voorkomen van uit/aanzetten van de compressor het doel is van de overregeling alleen zie ik in mijn voorbeeld de aanleiding daar niet voor.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MrFish
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 23:32

MrFish

Untitled

Drommels75 schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 12:42:
[...]


Interessant, want dit probleem heb ik schijnbaar ook en wilde hier de experts nog eens vragen. Maar had zelf ook al het vermoeden dat de radiatoren de warmte niet kwijt kunnen. Moet ik ze toch boven op de slaapkamers maar eens gaan opendraaien.
Hier een cyclus van ongeveer iedere 5 minuten, heb geen espaltherma maar ben op het display eens gaan kijken wat er gebeurt. Heb wel het idee dat de buitentemperatuur van invloed is op dit gedrag.

Overzicht van stroom is totaal overzicht via P1, maar duidelijk te zien wat er gebeurt op `rust momenten`

Kamertemperatuur ingesteld op 20.5
Regeling weersafhankelijk met bediening externe kamerthermostaat
Delta T 4

Het volgende gebeurt in deze cyclus:

Stap 1:
Pomp uit
Compressor uit
Thermostaat uit
Vertrekwatertemperatuur 32
Watertemp inlaat platenwarmtewisselaar 28
Flow 0

Stap 2:
Pomp aan
Compressor uit
Thermostaat aan
Vertrekwatertemperatuur 28
Watertemp inlaat platenwarmtewisselaar 28
Flow 35 l/min

Stap 3:
Pomp aan
Compressor uit
Thermostaat aan
Vertrekwatertemperatuur 26
Watertemp inlaat platenwarmtewisselaar 27
Flow 16 l/min

Stap 4:
Pomp aan
Compressor aan
Thermostaat aan
Vertrekwatertemperatuur gaat naar 32
Watertemp inlaat platenwarmtewisselaar gaat naar 28
Flow wordt iets verhoogd naar zo'n 20 l/min

Stap 5:
Alles gaat weer naar uit en cyclus begint opnieuw bij stap 1

Het vreemde is dus ook dat de kamerthermostaat in deze cyclus aan en uit signaal schakelt terwijl de temperatuuraanduiding netjes 20.5 blijft.

[Afbeelding]
De kamerthermostaat schakelt niet aan en uit. De blauwe ring geeft de status van de compressor aan, niet óf er warmtevraag is.

Om de 5 minuten pendelen is zeer slecht voor je compressor. Je stooklijn moet omhoog. De instelling 'overregeling' hoger zetten helpt ook.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MrFish
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 23:32

MrFish

Untitled

Riesjard schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 12:45:
[...]


Dat eerste is ook logisch, de overregeling bepaalt hoever Ta mag komen boven setpoint. Als je hem minder ruimte geeft zal die ook minder pakken.

Ik heb de compressor waarden niet als sensor aangemaakt. Volgens mij heb ik ze in esp altherma niet eens aangezet. Maar goed, de compressor zal meer/minder druk opbouwen naar gelang Ta omhoog of omlaag gaat.

Daarnaast bedoelde ik niet te zeggen dat in mijn geval nu de compressor uit en aangaat. Wat ik bedoelde te zeggen is dat het voorkomen van uit/aanzetten van de compressor het doel is van de overregeling alleen zie ik in mijn voorbeeld de aanleiding daar niet voor.
Of dat logisch is, hangt af van de manier waarop dit geïmplementeerd is, en of de 'overregeling' parameter wel of niet de parameters van de (waarschijnlijk PID-achtige) regeling voor TA beïnvloedt of niet.

In eerste instantie was mijn hypothese dat 'overregeling' los stond van de regeling voor TA, en dat de overregeling gewoon een harde begrenzing was van TA waarboven de compressor uit wordt gezet. Maar dat ligt misschien toch anders :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Drommels75
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 19-05 09:47
@MrFish
De kamerthermostaat schakelt niet aan en uit. De blauwe ring geeft de status van de compressor aan, niet óf er warmtevraag is.

Om de 5 minuten pendelen is zeer slecht voor je compressor. Je stooklijn moet omhoog. De instelling 'overregeling' aanzetten helpt ook.


Ik heb geen madoka maar de draadloze kamerthermostaat, schakelt daadwerkelijk thermostaat primair aan of uit. Regeling staat op weersafhankelijk met bediening externe kamerthermostaat.

Overregeling staat reeds op 4 en stooklijn mijn inziens al hoog 48 AWT bij -15 en 25 bij 20.

Ga het weersafhankelijke er eens uithalen en puur op kamerthermostaat laten regelen. Eens kijken wat er dan gebeurt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MrFish
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 23:32

MrFish

Untitled

Drommels75 schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 14:46:
@MrFish
De kamerthermostaat schakelt niet aan en uit. De blauwe ring geeft de status van de compressor aan, niet óf er warmtevraag is.

Om de 5 minuten pendelen is zeer slecht voor je compressor. Je stooklijn moet omhoog. De instelling 'overregeling' aanzetten helpt ook.


Ik heb geen madoka maar de draadloze kamerthermostaat, schakelt daadwerkelijk thermostaat primair aan of uit. Regeling staat op weersafhankelijk met bediening externe kamerthermostaat.

Overregeling staat reeds op 4 en stooklijn mijn inziens al hoog 48 AWT bij -15 en 25 bij 20.

Ga het weersafhankelijke er eens uithalen en puur op kamerthermostaat laten regelen. Eens kijken wat er dan gebeurt.
Dan is het belangrijk om erachter te komen of hij uitschakelt op je thermostaat of vanwege overshoot.

Wat is de huidige setpoint? Zo te zien rond de 30°C, maar zou helpen als je die erbij zou tekenen in het bovenstaande grafiekje, om te beoordelen hoe groot de overshoot daadwerkelijk is en of die echt daarop uitslaat. Gezien je stooklijn, bij een buitentemperatuur van +10, zou ik een setpoint van ~31 graden verwachten. Bij 4 graden overregeling zou je dan nog tot 35 graden mogen doorstoken, dat is niet in overeenstemming met wat je grafiek laat zien. Dat is nog een puzzeltje dus.

Voor radiatoren vind ik TA = 30 °C met een Delta T van (zo te zien) 5 vrij laag. Een 'voet' van je stooklijn van 25°C met een Delta T van 5 is natuurlijk ook van de zotte. Afhankelijk van je huis kun je misschien beter eindigen bij +35°C bij +10 of iets dergelijks.

Niet-weersafhankelijk stoken is wel erg zonde van het rendement, maar het kan inzicht geven.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
MrFish schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 15:06:
[...]


Dan is het belangrijk om erachter te komen of hij uitschakelt op je thermostaat of vanwege overshoot.

Wat is de huidige setpoint? Zo te zien rond de 30°C, maar zou helpen als je die erbij zou tekenen in het bovenstaande grafiekje, om te beoordelen hoe groot de overshoot daadwerkelijk is en of die echt daarop uitslaat. Gezien je stooklijn, bij een buitentemperatuur van +10, zou ik een setpoint van ~31 graden verwachten. Bij 4 graden overregeling zou je dan nog tot 35 graden mogen doorstoken, dat is niet in overeenstemming met wat je grafiek laat zien. Dat is nog een puzzeltje dus.

Voor radiatoren vind ik TA = 30 °C met een Delta T van (zo te zien) 5 vrij laag. Een 'voet' van je stooklijn van 25°C met een Delta T van 5 is natuurlijk ook van de zotte. Afhankelijk van je huis kun je misschien beter eindigen bij +35°C bij +10 of iets dergelijks.

Niet-weersafhankelijk stoken is wel erg zonde van het rendement, maar het kan inzicht geven.
Je kan ook het thermostaat contact even kortsluiten, dan zie je het ook gelijk.

Als deze zoals bijv. een Nest, Tado of bepaalde Honeywell modellen probeert te moduleren door te low-frequency PWM'en op het aan/uit contact dan moet deze er zsm uit, dat sloopt je warmtepomp.

All-electric.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MrFish
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 23:32

MrFish

Untitled

RonJ schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 15:19:
[...]


Je kan ook het thermostaat contact even kortsluiten, dan zie je het ook gelijk.

Als deze zoals bijv. een Nest, Tado of bepaalde Honeywell modellen probeert te moduleren door te low-frequency PWM'en op het aan/uit contact dan moet deze er zsm uit, dat sloopt je warmtepomp.
Ja, goede suggestie. Of de wenstemperatuur even op standje sauna :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GKeurentjes
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 04-04 11:51
Ik heb een Daikin ERGA08EVH met een EHBH08E6V. Weet iemand ook of deze WP nog zoiets heeft als een minimum opgenomen elektrisch vermogen? En zo ja, wat dat dan is voor deze WP?

Acties:
  • 0 Henk 'm!
GKeurentjes schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 15:36:
Ik heb een Daikin ERGA08EVH met een EHBH08E6V. Weet iemand ook of deze WP nog zoiets heeft als een minimum opgenomen elektrisch vermogen? En zo ja, wat dat dan is voor deze WP?
15 watt.

All-electric.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaVaMa
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 21:27
Misschien dat dit niet per se de warmtepomp is, maar meer mijn verwarming/aansluiting, maar ik word echt gillend gek van deze unit. Hangt nu zo een beetje een jaar of wat en zo vaak gezeik mee.

Nu weer, vloerverwarming is aangesloten, dus weer water eruit en erop, dus ontluchten. Al 36 uur mee bezig en nog wil ie niet aan, debietprobleem, oftewel waarschijnlijk nog te veel lucht bij de pomp, maar hoe krijg je dat eruit?

Al heel vaak alle radiatoren langs gelopen, automatische ontluchter op de unit werkt prima en hoor ik regelmatig gaan. Nu al 2 keer beneden afgetapt om tegelijk boven aan te vullen, dan borrelt er flink wat en komt er weer een lading uit, hoe vaak ik dat nog moet herhalen weet ik niet maar wat een gedoe....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SmartGuyz
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 31-03 14:16
DaVaMa schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 16:29:
Misschien dat dit niet per se de warmtepomp is, maar meer mijn verwarming/aansluiting, maar ik word echt gillend gek van deze unit. Hangt nu zo een beetje een jaar of wat en zo vaak gezeik mee.

Nu weer, vloerverwarming is aangesloten, dus weer water eruit en erop, dus ontluchten. Al 36 uur mee bezig en nog wil ie niet aan, debietprobleem, oftewel waarschijnlijk nog te veel lucht bij de pomp, maar hoe krijg je dat eruit?

Al heel vaak alle radiatoren langs gelopen, automatische ontluchter op de unit werkt prima en hoor ik regelmatig gaan. Nu al 2 keer beneden afgetapt om tegelijk boven aan te vullen, dan borrelt er flink wat en komt er weer een lading uit, hoe vaak ik dat nog moet herhalen weet ik niet maar wat een gedoe....
De WP heeft een ontluchting programma, die kan je aanzetten. Verder kan je als het goed is op de vloerverwarming verdeler ook ontluchten. Ik was destijds met een uurtje klaar.

Daikin Altherma 3 // Daikin Airco // Solar 9kWp // Kona Fashion 64kW // Gazelle Ultimate C380 HMB 500Wh // Apple Fanboy


Acties:
  • 0 Henk 'm!
DaVaMa schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 16:29:
Misschien dat dit niet per se de warmtepomp is, maar meer mijn verwarming/aansluiting, maar ik word echt gillend gek van deze unit. Hangt nu zo een beetje een jaar of wat en zo vaak gezeik mee.

Nu weer, vloerverwarming is aangesloten, dus weer water eruit en erop, dus ontluchten. Al 36 uur mee bezig en nog wil ie niet aan, debietprobleem, oftewel waarschijnlijk nog te veel lucht bij de pomp, maar hoe krijg je dat eruit?

Al heel vaak alle radiatoren langs gelopen, automatische ontluchter op de unit werkt prima en hoor ik regelmatig gaan. Nu al 2 keer beneden afgetapt om tegelijk boven aan te vullen, dan borrelt er flink wat en komt er weer een lading uit, hoe vaak ik dat nog moet herhalen weet ik niet maar wat een gedoe....
Probeer het eens andersom (beneden vullen, boven tappen). En dan niet een beetje, maar gewoon door blijven vullen tot er geen lucht meer uit komt.

Daar kan de WP unit toch allemaal niks aan doen verder? :?

All-electric.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 22:04
DaVaMa schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 16:29:

Nu weer, vloerverwarming is aangesloten, dus weer water eruit en erop, dus ontluchten. Al 36 uur mee bezig en nog wil ie niet aan, debietprobleem, oftewel waarschijnlijk nog te veel lucht bij de pomp, maar hoe krijg je dat eruit?
Zou mogelijk ook kunnen komen door een te lage druk. Weet toen hij hier was aangesloten, had de installateur er ook te weinig water in gedaan. Resultaat is een verwarrende debiet probleem melding.

Waar staat de druk bij jou op?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KikkerMario
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:23
Waarom tap je af? Komt er daardoor niet juist weer nieuwe lucht in?

Waar je vult zou niet uit moeten maken, maar ik doe hem altijd lekker vol (tegen de 2 bar), dat ontlucht makkelijker.

Vergeet naast ontluchters van de radiatoren en de (vloerverwarmings-)verdelers ook de ontluchters bovenop je expansievat en eventuele buffervat niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JoTil
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 21:30
Drommels75 schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 12:42:
[...]


Interessant, want dit probleem heb ik schijnbaar ook en wilde hier de experts nog eens vragen. Maar had zelf ook al het vermoeden dat de radiatoren de warmte niet kwijt kunnen. Moet ik ze toch boven op de slaapkamers maar eens gaan opendraaien.
Hier een cyclus van ongeveer iedere 5 minuten, heb geen espaltherma maar ben op het display eens gaan kijken wat er gebeurt. Heb wel het idee dat de buitentemperatuur van invloed is op dit gedrag.

Overzicht van stroom is totaal overzicht via P1, maar duidelijk te zien wat er gebeurt op `rust momenten`

Kamertemperatuur ingesteld op 20.5
Regeling weersafhankelijk met bediening externe kamerthermostaat
Delta T 4

Het volgende gebeurt in deze cyclus:

Stap 1:
Pomp uit
Compressor uit
Thermostaat uit
Vertrekwatertemperatuur 32
Watertemp inlaat platenwarmtewisselaar 28
Flow 0

Stap 2:
Pomp aan
Compressor uit
Thermostaat aan
Vertrekwatertemperatuur 28
Watertemp inlaat platenwarmtewisselaar 28
Flow 35 l/min

Stap 3:
Pomp aan
Compressor uit
Thermostaat aan
Vertrekwatertemperatuur 26
Watertemp inlaat platenwarmtewisselaar 27
Flow 16 l/min

Stap 4:
Pomp aan
Compressor aan
Thermostaat aan
Vertrekwatertemperatuur gaat naar 32
Watertemp inlaat platenwarmtewisselaar gaat naar 28
Flow wordt iets verhoogd naar zo'n 20 l/min

Stap 5:
Alles gaat weer naar uit en cyclus begint opnieuw bij stap 1

Het vreemde is dus ook dat de kamerthermostaat in deze cyclus aan en uit signaal schakelt terwijl de temperatuuraanduiding netjes 20.5 blijft.

[Afbeelding]
Ik zie wel erg hoge flow (35l/m). Wellicht ergens kortsluiting/bypass?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaVaMa
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 21:27
Klopt, warmtepomp kan er weinig aan doen maar het is zo frustrerend, de software/aansturing is er ook niet erg vriendelijk mee.

Ik vul boven en tap beneden af omdat dat het meest werkbaar is met hoe alles is aangesloten, is idd niet ideaal maar leek goed te werken om er wat beweging in te krijgen.

Hij is het net weer gaan doen, het ontluchtingsprogramma werkt niet als de pomp helemaal niet kan pompen, dan schiet ie in de foutcode van te laag/geen debiet. Na nog een hele tijd vullen/aftappen doet ie het weer.

Ik ga voor de volgende keer wel eens kijken of ik op de een of andere manier beneden kan vullen en boven kan aftappen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Riesjard schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 09:44:
[...]


Als je zon HW meter hebt die het ‘echte’ verbruik meet, wat is voor jou de reden om het ‘berekende’ verbruik te monitoren?

Ik gebruik shellys en als je die integreert in HA kun je ook mooi het gedrag zien obv opgenomen vermogen. Maar ik weet niet of die HW dat ook zo frequent kan doorgeven maar zou verwachten van wel.
[Afbeelding]
Dit soort plaatjes kun je beter niet gebruiken voor diagnose. Dit is nog al gecomprimeerd meestal. Beter is om onder history/geschiedenis de entiteiten te pakken, en daan ook goed in te zoomen :) Uiteraard is geflipper wel te zien hier...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WZ1ugCBIhWwjb4r_kfvKdrL5Bao=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LDoSWMqzJHq2VkOveemw05KH.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GM2amTgaRVbVjOmmIrNjtCykN5Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4AWENm8LnrUgGvM5sm1uVurz.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XHKw4-E4slTmp0tkrhkbd5jvG_U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Z5wVzP8fJQv2ysLW87s7WOvv.jpg?f=fotoalbum_large

Hier ook met dT=7 (of 8 weet even niet), niet minder geflipper ofzo. Dus het Daikin advies nu niet zinvol gebleken. Een hogere dT, right, maar dan moet de flow lager. En als de pomp al 90% van de dag op 6-7 l/m draait, gaat die dT niet lager komen.

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • +2 Henk 'm!
JoTil schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 11:52:
[...]


Ook niet in flows? Of haalt hij het dT setpoint niet en draait hij praktisch gezien op bv dT4?
Nop, met dT3 had ik al vaak 6-7 l/m. Nu met dT7 of 8 is dat gewoon ook dezelfde flow. Hogere flow, dan zou het aanvoerwater nog sneller terug zijn en zou de dT net kleiner worden, dus hij loopt al op zn laagste flow :+

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • 0 Henk 'm!
SirLikeAlot schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 09:11:
Gisteren een poging gedaan om de radiatoren waterzijdig in te regelen, wat in eerste instantie het gewenste effect had. Maar vanacht plots een heel erg schommelend gedrag én herrie in de radiatoren (pieken met pompgeluid).

[Afbeelding]
Pomp gaat als een malle op en neer :(

Verder merk ik ook dat de 'Booster thermal protection' dan aanspringt:

[Afbeelding]

Iemand een idee waarvoor deze dient? Ik verwacht dat het iets te maken heeft met het knijpen van de radiatoren, maar een verklaring heb ik helaas nog niet....
Wat is je dT en andere settings? overregeling etc

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 01:45
GKeurentjes schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 15:36:
Ik heb een Daikin ERGA08EVH met een EHBH08E6V. Weet iemand ook of deze WP nog zoiets heeft als een minimum opgenomen elektrisch vermogen? En zo ja, wat dat dan is voor deze WP?
Ik heb de ERGA06EVH versie en die is nagenoeg gelijk aan de jouwe.

De gerapporteerde waarden voor de compressor komen nooit structureel onder de 290W, ik heb in de herfst wel eens 115W gezien maar dan echt hele korte tikjes. Daarbovenop komt nog de pomp en de electronica, heb ik nooit gemeten maar dat zal tussen de 15-50W al naar gelang pompsnelheid.

Al met al: ca. 15W als er geen warmte wordt geproduceerd (pomp en compressor uit), en vanaf 300W in werking.

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 01:45
JoTil schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 19:57:
[...]


Ik zie wel erg hoge flow (35l/m). Wellicht ergens kortsluiting/bypass?
Hoe houdt de veiligheidsklep zich met die flow? Bij mij ging er flink water de overstort in boven de 25l/m!
Ik heb de indruk dat die van mij wat te los is, of te klein bemeten voor de max. flow.

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MrFish
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 23:32

MrFish

Untitled

mawashigeri schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 10:19:
[...]

Ik heb de ERGA06EVH versie en die is nagenoeg gelijk aan de jouwe.

De gerapporteerde waarden voor de compressor komen nooit structureel onder de 290W, ik heb in de herfst wel eens 115W gezien maar dan echt hele korte tikjes. Daarbovenop komt nog de pomp en de electronica, heb ik nooit gemeten maar dat zal tussen de 15-50W al naar gelang pompsnelheid.

Al met al: ca. 15W als er geen warmte wordt geproduceerd (pomp en compressor uit), en vanaf 300W in werking.
Die gerapporteerde 115 W kan mijn Daikin wél (uren!) lang volhouden, maar dat komt eerder overeen met ca 270 W totaal opgenomen vermogen. De recente post van @RonJ laat dat laatste mooi zien:
RonJ in "Daikin Altherma warmtepomp ervaringen"

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Riesjard
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
PCJR schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 08:36:
[...]


Dit soort plaatjes kun je beter niet gebruiken voor diagnose. Dit is nog al gecomprimeerd meestal. Beter is om onder history/geschiedenis de entiteiten te pakken, en daan ook goed in te zoomen :) Uiteraard is geflipper wel te zien hier...

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Hier ook met dT=7 (of 8 weet even niet), niet minder geflipper ofzo. Dus het Daikin advies nu niet zinvol gebleken. Een hogere dT, right, maar dan moet de flow lager. En als de pomp al 90% van de dag op 6-7 l/m draait, gaat die dT niet lager komen.
Het gaat mij niet om de weergave maar om de bron van de gegevens (stroommeter vs waarden berekenen)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GKeurentjes
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 04-04 11:51
mawashigeri schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 10:19:
[...]

Ik heb de ERGA06EVH versie en die is nagenoeg gelijk aan de jouwe.

De gerapporteerde waarden voor de compressor komen nooit structureel onder de 290W, ik heb in de herfst wel eens 115W gezien maar dan echt hele korte tikjes. Daarbovenop komt nog de pomp en de electronica, heb ik nooit gemeten maar dat zal tussen de 15-50W al naar gelang pompsnelheid.

Al met al: ca. 15W als er geen warmte wordt geproduceerd (pomp en compressor uit), en vanaf 300W in werking.
Dat is ook het beeld dat ik herken. Compressor eigenlijk structureel nooit onder de pakweg 300W voor verwarmen. 15W lijkt soort minimum voor o.a. electronica, meer dan allang geen compressorwerking meer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SmartGuyz
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 31-03 14:16
GKeurentjes schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 10:57:
[...]


Dat is ook het beeld dat ik herken. Compressor eigenlijk structureel nooit onder de pakweg 300W voor verwarmen. 15W lijkt soort minimum voor o.a. electronica, meer dan allang geen compressorwerking meer.
299W en 115W zijn hier de minimale waardes van de inverter. 115W tikt ie heel af en toe aan.

Daikin Altherma 3 // Daikin Airco // Solar 9kWp // Kona Fashion 64kW // Gazelle Ultimate C380 HMB 500Wh // Apple Fanboy


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Atomius
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 20:19
Vervelend zeg dat velen ineens last krijgen van pendelen met dit weer.

Ik ga bijna twijfelen aan mijn eigen instellingen. Heb namelijk 0 gependel meer ervaren na overshoot ingesteld te hebben.

WP staat altijd aan, maar verwarmen mag ie pas vanaf 14 gr en lager
Stooklijn 37 bij -15 en 14 bij 14 graden
dT 5
Overshoot 4
Altijd lekker 20 graden, en anders doe ik er een graadje bij

Of er “geflipper” is weet ik niet, maar zonder overshoot gaat ie wel pendelen.

Maar overshoot op 4 is niet schadelijk toch..?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 20-11-2024
@Atomius Wat is er vervelend aan dat hij pendelt met dit weer? Aan= verbruik Uit= geen stroomverbruik. Ik stook op dit moment zelfs helemaal niet en het is 20,5 graden binnen. Ligt helemaal aan het warmteverlies van je woning. Dat punt van pendelen is voor iedereen anders.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SmartGuyz
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 31-03 14:16
MotorBeast schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 13:30:
@Atomius Wat is er vervelend aan dat hij pendelt met dit weer? Aan= verbruik Uit= geen stroomverbruik. Ik stook op dit moment zelfs helemaal niet en het is 20,5 graden binnen. Ligt helemaal aan het warmteverlies van je woning. Dat punt van pendelen is voor iedereen anders.
Pendelen is natuurlijk wat anders dan je WP uit zetten. Pendelen kan schadelijk zijn voor je compressor (AAN/UIT). Pendelen is UIT/AAN binnen enkele minuten en dan vaak achter elkaar.

Daikin Altherma 3 // Daikin Airco // Solar 9kWp // Kona Fashion 64kW // Gazelle Ultimate C380 HMB 500Wh // Apple Fanboy


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JoTil
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 21:30
Atomius schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 13:23:
Vervelend zeg dat velen ineens last krijgen van pendelen met dit weer.

Ik ga bijna twijfelen aan mijn eigen instellingen. Heb namelijk 0 gependel meer ervaren na overshoot ingesteld te hebben.

WP staat altijd aan, maar verwarmen mag ie pas vanaf 14 gr en lager
Stooklijn 37 bij -15 en 14 bij 14 graden
dT 5
Overshoot 4
Altijd lekker 20 graden, en anders doe ik er een graadje bij

Of er “geflipper” is weet ik niet, maar zonder overshoot gaat ie wel pendelen.

Maar overshoot op 4 is niet schadelijk toch..?
Ik denk dat 14 bij 14 het probleem is dan is je AWT al kouder dan je kamer temperatuur. Bij een dT van 5 zal je AWT bij 14 gr buiten minimaal 26grC moeten zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pbragazzi
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 22-04 12:48
Beste collega’s Daikin WP,

Ik heb een voorval meegemaakt dat ik wil voorleggen omdat ik er geen verklaring voor heb.

Via de app krijg ik info over de status thuis.
Bij mijn vertrek heb ik de vakantie ingevuld en geactiveerd.
Het WW doet het zoals ik mocht verwachten. Geen dagelijks gebruik maar wel de wekelijkse desinfectie run.
De verwarming verbruik echter onverwacht enkele kw / dag (4 tot 8). Dit terwijl de T is ingesteld op 12C en de door mij via de app waargenomen temperatuur tussen de 14.5 en 15,5C is geweest.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SmartGuyz
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 31-03 14:16
pbragazzi schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 15:49:
Beste collega’s Daikin WP,

Ik heb een voorval meegemaakt dat ik wil voorleggen omdat ik er geen verklaring voor heb.

Via de app krijg ik info over de status thuis.
Bij mijn vertrek heb ik de vakantie ingevuld en geactiveerd.
Het WW doet het zoals ik mocht verwachten. Geen dagelijks gebruik maar wel de wekelijkse desinfectie run.
De verwarming verbruik echter onverwacht enkele kw / dag (4 tot 8). Dit terwijl de T is ingesteld op 12C en de door mij via de app waargenomen temperatuur tussen de 14.5 en 15,5C is geweest.
14c is volgens mij een minimum temperatuur in de kamer, kan zijn dat de WP aan gaat omdat de minimum kamertemp. is bereikt. Aangezien er geen warmte in het huis is, kost en even wat kWh om het warm te krijgen.

EDIT: Dit is 12c, als deze niet is aangepast.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0Oh13JKYGdgikC3q4YfSGx3leUM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BSzfwmZNS6tuMYdiF62njXO0.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 47% gewijzigd door SmartGuyz op 27-01-2024 16:04 ]

Daikin Altherma 3 // Daikin Airco // Solar 9kWp // Kona Fashion 64kW // Gazelle Ultimate C380 HMB 500Wh // Apple Fanboy


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Atomius
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 20:19
Oh ik had een fout gemaakt het is 25 bij 14 graden buiten.

Maar ik heb dus geen probleem. Ding draait als een tierelier. Ik vraag me vooral af of die overshoot op 4 niet schadelijk is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SmartGuyz
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 31-03 14:16
Atomius schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 16:06:
Oh ik had een fout gemaakt het is 25 bij 14 graden buiten.

Maar ik heb dus geen probleem. Ding draait als een tierelier. Ik vraag me vooral af of die overshoot op 4 niet schadelijk is.
Overschot op 4 is zeker niet schadelijk. Daarmee geef je iets meer controle aan de WP.

Daikin Altherma 3 // Daikin Airco // Solar 9kWp // Kona Fashion 64kW // Gazelle Ultimate C380 HMB 500Wh // Apple Fanboy


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DeGeert
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 14-05 15:14
Ik hoor nu plots een 'kloppend' geluid aan mijn monoblock, ik denk van de ventilator.
Dit lijkt me niet normaal...?
Hij draaide de afgelopen maanden zonder dit geluid.

Ik dacht dat iemand iets gelijkaardigs hier ook al eens had gepost, maar vind het niet meer terug.

Iemand een idee of ik hier zelf iets aan kan doen?

[Video: https://www.veed.io/view/8f6ba8e6-f480-4e1f-a598-9dc7b350296e?sharingWidget=true&panel=share]

[ Voor 6% gewijzigd door DeGeert op 27-01-2024 16:55 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Atomius
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 20:19
SmartGuyz schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 16:08:
[...]

Overschot op 4 is zeker niet schadelijk. Daarmee geef je iets meer controle aan de WP.
Mja vroeg het me af omdat dat geflipper waar @PCJR het over heeft ermee in verband werd gebracht. Of of dat geflipper erg is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 20-11-2024
SmartGuyz schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 15:06:
[...]

Pendelen is natuurlijk wat anders dan je WP uit zetten. Pendelen kan schadelijk zijn voor je compressor (AAN/UIT). Pendelen is UIT/AAN binnen enkele minuten en dan vaak achter elkaar.
Pendelen is in heel korte tijd aan/uit, bijvoorbeeld om de 5 minuten. Als je WP nu een kwartier/halfuur stookt en dan weer uit voor een kwartier/halfuur is er niets aan de hand en dat is volkomen normaal gedrag als het minimaal vermogen hoger is dan de warmtevraag/verlies van de woning. Mijn WP staat overigens niet uit....ik heb gewoon weinig warmtevraag/verlies om het met dit weer op temperatuur te houden.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • GKeurentjes
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 04-04 11:51
Warmtepomp verre van slim!?

Na 8 maanden ervaring met mijn Daikin WP toch maar eens wat zaken op een rijtje gezet. Terwijl minister Jetten in het kader van de netcongestie praat over 'het slim maken van WPen' en het 'slim gebruik van WPen' een aantal ervaringen.
Even vooraf. Nadat mijn installateur de Daikin bij mij heeft geplaatst is deze helaas failliet gegaan: wanbetalers en teveel opdrachten zorgden voor te lage cashflow. Erg jammer, maar ik blijf hem dankbaar voor het goede advies. Ik heb namelijk wel een goed geïsoleerd huis, maar geen vloerverwarming. Alleen radiatoren (jaren 70 huis) wel veelal voorzien van speedcomfort ventilatoren. Gevolg van faillissement was dat ik zelf naar een goede instelling voor de WP moest gaan zoeken en dat is me met behulp van de adviezen van de verschillende tweakers prima gelukt voor zover ik nu kan overzien. Stabiele loop, maar misschien hier en daar nog wel wat in efficiëntie te winnen. Zuinig stoken is hierbij een kunst en zeker niet voor iedereen weggelegd.

Mijn ervaringen:
1. WP (de Daikin) absoluut niet 'slim'. Softwarematig is er volgens mij nog veel winst te boeken. Nu gestuurd op aanvoertemperatuur afh van stooklijn. Echter 1C buitentemperatuur met zon en geen wind, is wat anders dan 1C met sneeuw en wind. Wanneer je dan de WP zo hebt ingesteld dat die normaliter aan één stuk door stabiel en constant loopt (ingestelde kamertemperatuur bereikt net niet het uiterste van de hysterese: + of 1 0.5C van de ingestelde temperatuur) dan maakt het dus nogal wat uit wat het warmteverlies van de woning is. Deze is dus deels afhankelijk van de buitenomstandigheden bij eenzelfde temperatuur. Dit vereist aanpassing (kan via de app) van de stooklijn/aanvoertemperatuur). Dit moet volgens mij ook softwarematig te regelen zijn (Regelen op buitentemperatuur of gevoelstemperatuur? Bij deze laatste is correctie van b.v. wind mee te nemen. Of stooklijn automatisch wat verlagen wanneer je te dicht bij de uitersten van de hysterese komt.
2. Dag en nachttemperatuur gelijk houden. Bekend iets. Realiseer je dus dat WP prima is om iets om temperatuur te houden i.p.v. snel op temperatuur te brengen.
3. Radiatoren goed waterzijdig inregelen. Zeker bij gebruik van slimme radiatorkranen is mooie contante loop van de WP ideaal. Door goed waterzijdig in te regelen kan ik de studeerkamers boven 1 of 2 graden warmer houden dan de woonkamer en dat wil ik.
4. Zeer veel instelmogelijkheden van de WP, soms onoverzichtelijk of niet helder hoe verschillende instellingen in elkaar ingrijpen. Sommige instellingen (b.v. hysterese Taanvoer niet zelf in te stellen). Top dat je altijd bij collega tweakers terecht komt.
5. Iedere woning is anders en vraagt om een andere instelling wanneer je het uiterste wat betreft zuinigheid uit de WP wilt halen.

Zo nog wel meer opmerkingen te maken, maar dit waren voor mij de belangrijkste. Dan wat slotconclusies.
- Ik begrijp niet hoe een installateur van een warmtepomp een echt goede instelling kan maken door 'even langs te komen'. Volgens mij een grove instelling waardoor je huis wel warm blijft, maar zeker geen zuinige instelling. Hier is winst te boeken en die winst pakken draagt bij bij het inperken van netcongestie (lagere belasting door verminderde elektavraag).
- Wil je echt zuinig stoken dan moet je je echt willen verdiepen in de techniek van de WP en alle instellingen. Je staat er echter niet alleen voor en kunt hulp krijgen van de vele tweakers.
- Er is volgens mij softwarematig nog veel winst te boeken om tot goede en lagere verbruiken van een WP te komen. Dat moet in een digiland als Nederland toch lukken!? T.o.v. de instellingen van een installateur nog vele procenten en misschien wel tientallen procenten energiewinst te boeken.

Ik ben erg benieuwd hoe andere tweakers tegen de geschetste zaken aankijken. 8)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MrFish
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 23:32

MrFish

Untitled

MotorBeast schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 16:23:
[...]


Pendelen is in heel korte tijd aan/uit, bijvoorbeeld om de 5 minuten. Als je WP nu een kwartier/halfuur stookt en dan weer uit voor een kwartier/halfuur is er niets aan de hand en dat is volkomen normaal gedrag als het minimaal vermogen hoger is dan de warmtevraag/verlies van de woning. Mijn WP staat overigens niet uit....ik heb gewoon weinig warmtevraag/verlies om het met dit weer op temperatuur te houden.
Met pendelen wordt in de regel bedoeld dat de ketel/WP uitslaat omdat de TA boven de ingestelde waarde komt, vanwege te weinig afgifte voor het (minimale) vermogen. “Pendelen” op de kamerthermostaat is inderdaad geen probleem, dit gaat veel langzamer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tdevos
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 16-05 08:41
De eerste keer dat ik hier een berichtje plaats. Dankzij dit forum al veel kunnen leren en fine tunen maar ik blijf toch een beetje in mijn maag zitten met het verbruik van onze warmtepomp (Altherma 3, EHVH08S23EJ6V).

Deze maand al 864 Kwh verbruikt. Vandaag alleen al bv 23 Kwh en op echt koude dagen toen het zo rond de -5 graden was is het verbruik gerust 45 Kwh per dag of meer. Het topic is hier al vaak terug gekomen maar de grootste boosdoener lijkt mij het frequent de-frosten te zijn. Vannacht bv elke 30 tot 40 min een defrost. Bij lang runs telt die qua verbruik wel stevig door.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L4-upvxS6Cmi1TZzmE88edLxc7E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/k2F61QSPvTUj09u7ehtnFCsT.png?f=fotoalbum_large

(sorry Wifi viel soms weg gisteren, vandaar de grijze zones).

Is dit een normaal verbruik voor deze warmtepomp? Een huis uit de jaren 80, redelijk geïsolleerd met vloerverwarming.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 20-11-2024
MrFish schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 17:05:
[...]


Met pendelen wordt in de regel bedoeld dat de ketel/WP uitslaat omdat de TA boven de ingestelde waarde komt, vanwege te weinig afgifte voor het (minimale) vermogen. “Pendelen” op de kamerthermostaat is inderdaad geen probleem, dit gaat veel langzamer.
Er komt toch echt in het voor- en najaar, zelfs met voldoende afgifte, een moment dat je minimaal vermogen te hoog wordt. Als je nog maar 1kW nodig hebt om de boel op temperatuur te houden en je WP is minimaal 2 dan gaat hij gewoon aan/uit. Sowieso dat het schadelijk is, is niet waar. Je compressor is gebouwd op duizenden keren aan/uit. Je simpele koelkast in je keuken gaat ook jaren mee en die tunen we ook niet. Vroeger bestonden er niet eens modulerende warmtepompen. Die gingen alleen maar aan/uit.

@GKeurentjes Goed verhaal. _/-\o_ Overigens gold het optimaal instellen ook voor HR Ketels. Verschil is alleen dat mensen nu pas wakker worden nu energie niet meer goedkoop is. Ik regel als hobby nog steeds HR Ketels waterzijdig in en haal daar besparingen mee van 20 tot 30 % gasbesparing. Drama hoe sommige systemen draaien.

[ Voor 15% gewijzigd door MotorBeast op 27-01-2024 17:43 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 22:04
tdevos schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 17:07:
De eerste keer dat ik hier een berichtje plaats. Dankzij dit forum al veel kunnen leren en fine tunen maar ik blijf toch een beetje in mijn maag zitten met het verbruik van onze warmtepomp (Altherma 3, EHVH08S23EJ6V).

Deze maand al 864 Kwh verbruikt. Vandaag alleen al bv 23 Kwh en op echt koude dagen toen het zo rond de -5 graden was is het verbruik gerust 45 Kwh per dag of meer. Het topic is hier al vaak terug gekomen maar de grootste boosdoener lijkt mij het frequent de-frosten te zijn. Vannacht bv elke 30 tot 40 min een defrost. Bij lang runs telt die qua verbruik wel stevig door.

[Afbeelding]

(sorry Wifi viel soms weg gisteren, vandaar de grijze zones).

Is dit een normaal verbruik voor deze warmtepomp? Een huis uit de jaren 80, redelijk geïsolleerd met vloerverwarming.
We zullen iets met info nodig hebben. Hoe groot is het huis? Stook je beneden en boven? Welke stook lijn?
Op de afbeelding staat namelijk een aanvoer van meer bijna 48 gr. dat is veel en veel te veel met vvw. Waar komt dit getal vandaan? Want ik zie ook stooklijn van 32 staan.

[ Voor 6% gewijzigd door danny.s op 27-01-2024 17:57 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 22:04
GKeurentjes schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 16:40:
Warmtepomp verre van slim!?

Na 8 maanden ervaring met mijn Daikin WP toch maar eens wat zaken op een rijtje gezet. Terwijl minister Jetten in het kader van de netcongestie praat over 'het slim maken van WPen' en het 'slim gebruik van WPen' een aantal ervaringen.
Even vooraf. Nadat mijn installateur de Daikin bij mij heeft geplaatst is deze helaas failliet gegaan: wanbetalers en teveel opdrachten zorgden voor te lage cashflow. Erg jammer, maar ik blijf hem dankbaar voor het goede advies. Ik heb namelijk wel een goed geïsoleerd huis, maar geen vloerverwarming. Alleen radiatoren (jaren 70 huis) wel veelal voorzien van speedcomfort ventilatoren. Gevolg van faillissement was dat ik zelf naar een goede instelling voor de WP moest gaan zoeken en dat is me met behulp van de adviezen van de verschillende tweakers prima gelukt voor zover ik nu kan overzien. Stabiele loop, maar misschien hier en daar nog wel wat in efficiëntie te winnen. Zuinig stoken is hierbij een kunst en zeker niet voor iedereen weggelegd.

Mijn ervaringen:
1. WP (de Daikin) absoluut niet 'slim'. Softwarematig is er volgens mij nog veel winst te boeken. Nu gestuurd op aanvoertemperatuur afh van stooklijn. Echter 1C buitentemperatuur met zon en geen wind, is wat anders dan 1C met sneeuw en wind. Wanneer je dan de WP zo hebt ingesteld dat die normaliter aan één stuk door stabiel en constant loopt (ingestelde kamertemperatuur bereikt net niet het uiterste van de hysterese: + of 1 0.5C van de ingestelde temperatuur) dan maakt het dus nogal wat uit wat het warmteverlies van de woning is. Deze is dus deels afhankelijk van de buitenomstandigheden bij eenzelfde temperatuur. Dit vereist aanpassing (kan via de app) van de stooklijn/aanvoertemperatuur). Dit moet volgens mij ook softwarematig te regelen zijn (Regelen op buitentemperatuur of gevoelstemperatuur? Bij deze laatste is correctie van b.v. wind mee te nemen. Of stooklijn automatisch wat verlagen wanneer je te dicht bij de uitersten van de hysterese komt.
2. Dag en nachttemperatuur gelijk houden. Bekend iets. Realiseer je dus dat WP prima is om iets om temperatuur te houden i.p.v. snel op temperatuur te brengen.
3. Radiatoren goed waterzijdig inregelen. Zeker bij gebruik van slimme radiatorkranen is mooie contante loop van de WP ideaal. Door goed waterzijdig in te regelen kan ik de studeerkamers boven 1 of 2 graden warmer houden dan de woonkamer en dat wil ik.
4. Zeer veel instelmogelijkheden van de WP, soms onoverzichtelijk of niet helder hoe verschillende instellingen in elkaar ingrijpen. Sommige instellingen (b.v. hysterese Taanvoer niet zelf in te stellen). Top dat je altijd bij collega tweakers terecht komt.
5. Iedere woning is anders en vraagt om een andere instelling wanneer je het uiterste wat betreft zuinigheid uit de WP wilt halen.

Zo nog wel meer opmerkingen te maken, maar dit waren voor mij de belangrijkste. Dan wat slotconclusies.
- Ik begrijp niet hoe een installateur van een warmtepomp een echt goede instelling kan maken door 'even langs te komen'. Volgens mij een grove instelling waardoor je huis wel warm blijft, maar zeker geen zuinige instelling. Hier is winst te boeken en die winst pakken draagt bij bij het inperken van netcongestie (lagere belasting door verminderde elektavraag).
- Wil je echt zuinig stoken dan moet je je echt willen verdiepen in de techniek van de WP en alle instellingen. Je staat er echter niet alleen voor en kunt hulp krijgen van de vele tweakers.
- Er is volgens mij softwarematig nog veel winst te boeken om tot goede en lagere verbruiken van een WP te komen. Dat moet in een digiland als Nederland toch lukken!? T.o.v. de instellingen van een installateur nog vele procenten en misschien wel tientallen procenten energiewinst te boeken.

Ik ben erg benieuwd hoe andere tweakers tegen de geschetste zaken aankijken. 8)
Je 1e punt is waar de setting ‘Modulatie’ voor is. Die zou precies dit probleem moeten oplossen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MrFish
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 23:32

MrFish

Untitled

MotorBeast schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 17:39:
[...]


Er komt toch echt in het voor- en najaar, zelfs met voldoende afgifte, een moment dat je minimaal vermogen te hoog wordt. Als je nog maar 1kW nodig hebt om de boel op temperatuur te houden en je WP is minimaal 2 dan gaat hij gewoon aan/uit. Sowieso dat het schadelijk is, is niet waar. Je compressor is gebouwd op duizenden keren aan/uit. Je simpele koelkast in je keuken gaat ook jaren mee en die tunen we ook niet. Vroeger bestonden er niet eens modulerende warmtepompen. Die gingen alleen maar aan/uit.
Ik schrijf niet voor niets: ‘“Pendelen” op de kamerthermostaat is inderdaad geen probleem, dit gaat veel langzamer.’ Dat gebeurt inderdaad als het minimumvermogen boven het benodigde vermogen ligt.
Echt pendelen gebeurt als het minimumvermogen boven het afgiftevermogen ligt, in de regel door een te lage stooklijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 18-05 14:52
DeGeert schreef op maandag 22 januari 2024 @ 23:19:
...
Wat ik daar bij mis, is degelijke info van Daikin over de COP bij verschillende verschillende temperaturen, zowel aanvoer als buitentemperatuur.

Dankzij @Jog zijn laatste post, heb ik de grafiek van mijn warmtepomp (EDLA09) op https://daikintechnicaldatahub.eu/ gevonden.

Ik heb de verschillende waarden eens manueel in Excel overgezet en dan een grafiek opgemaakt.


...
@DeGeert Waar kan ik die COP-waarden voor mijn type warmtepomp (ERGA08EVH7) vinden? Dan ga ik dat ook eens in een Excel-document zetten.
Ik kon niet die COP-waarden vinden op https://www.daikin.nl/nl_...table.html/ERGA-EVH7.html (via https://daikintechnicaldatahub.eu/).

Buiten-unit: Daikin ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: Daikin EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: Daikin BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos op 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Atomius
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 20:19
MotorBeast schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 17:39:
[...]


Er komt toch echt in het voor- en najaar, zelfs met voldoende afgifte, een moment dat je minimaal vermogen te hoog wordt. Als je nog maar 1kW nodig hebt om de boel op temperatuur te houden en je WP is minimaal 2 dan gaat hij gewoon aan/uit. Sowieso dat het schadelijk is, is niet waar. Je compressor is gebouwd op duizenden keren aan/uit. Je simpele koelkast in je keuken gaat ook jaren mee en die tunen we ook niet. Vroeger bestonden er niet eens modulerende warmtepompen. Die gingen alleen maar aan/uit.

@GKeurentjes Goed verhaal. _/-\o_ Overigens gold het optimaal instellen ook voor HR Ketels. Verschil is alleen dat mensen nu pas wakker worden nu energie niet meer goedkoop is. Ik regel als hobby nog steeds HR Ketels waterzijdig in en haal daar besparingen mee van 20 tot 30 % gasbesparing. Drama hoe sommige systemen draaien.
Bij mij werkt het alleen goed als er genoeg groepen openstaan.

Anders krijg je situaties dat alleen de kleine slaapkamer warmte vraagt en dan pendelt de WP uren door.

De enige manier om te voorkomen dat hij pendelen gaat is om voldoende groepen continu open te hebben staan.

Dat, of de woonkamer als master in te stellen en de kamers boven als slave, maar aangezien mijn installateur zegt dat alles goed is aangelegd heb ik het maar met de 24-uurs oplossing gedaan. En RonJ zei dat dat goed was. Dus ja, misschien niet optimaal qua verbruik, maar wel qua stabiliteit en rust. Want het ding maakte een pokkenherrie als hij weer elke keer aan- en uitging.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 20-11-2024
MrFish schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 18:48:
[...]


Ik schrijf niet voor niets: ‘“Pendelen” op de kamerthermostaat is inderdaad geen probleem, dit gaat veel langzamer.’ Dat gebeurt inderdaad als het minimumvermogen boven het benodigde vermogen ligt.
Echt pendelen gebeurt als het minimumvermogen boven het afgiftevermogen ligt, in de regel door een te lage stooklijn.
Dan zijn we het eens. (y)

Er heerst alleen nogal eens een onterechte pendelangst in WP land.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 20-11-2024
Atomius schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 18:59:
[...]

Bij mij werkt het alleen goed als er genoeg groepen openstaan.

Anders krijg je situaties dat alleen de kleine slaapkamer warmte vraagt en dan pendelt de WP uren door.

De enige manier om te voorkomen dat hij pendelen gaat is om voldoende groepen continu open te hebben staan.

Dat, of de woonkamer als master in te stellen en de kamers boven als slave, maar aangezien mijn installateur zegt dat alles goed is aangelegd heb ik het maar met de 24-uurs oplossing gedaan. En RonJ zei dat dat goed was. Dus ja, misschien niet optimaal qua verbruik, maar wel qua stabiliteit en rust. Want het ding maakte een pokkenherrie als hij weer elke keer aan- en uitging.
Dat is weer een andere situatie. Dat is dus het benoemde te kleine afgiftevermogen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 18-05 14:52
Technician- schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 11:23:
[...]

Het gaat om de kromme, dus de steilheid van afkoelen van Tr die een parameter vormt voor het aanschakelen van de BUH.

Waarom; als je Tr in de platenwisselaar te laag is, gaat de koudemiddeltemperatuur naar -5/-10C en dan kan peilsnel je platen wisselaar invriezen. Dan is de unit afgeschreven, want deze scheurt door ijsvorming en er komt water in het koudemiddel.


Fabrikanten doen er alles aan om die situatie te voorkomen. Daarom zijn ze ook altijd zo druk met die bypass er bij te doen. Het ineens stoppen van de waterflow geeft nl hetzelfde effect.
...
Ik heb zo'n vermoeden, dat dit het antwoord is op mijn "gedachtenkronkel" van een tijdje geleden.
Dit kan m.i. ook verklaren waarom bij sommigen de BUH wel gebruikt wordt tijdens een defrost en bij anderen niet. Het is maar net wat de energie-inhoud (lees: watertemperatuur) van het CV-water is op het moment van een defrost.
EN: Als dit zo is, dan zal parameter [4-00] "Werking", naar alle waarschijnlijkheid "overruled" worden tijdens een defrost, als de wp vindt dat de BUH mee moet doen, ongeacht de setting van die parameter.

Buiten-unit: Daikin ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: Daikin EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: Daikin BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos op 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DeGeert
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 14-05 15:14
piieter schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 18:52:
[...]

@DeGeert Waar kan ik die COP-waarden voor mijn type warmtepomp (ERGA08EVH7) vinden? Dan ga ik dat ook eens in een Excel-document zetten.
Ik kon niet die COP-waarden vinden op https://www.daikin.nl/nl_...table.html/ERGA-EVH7.html (via https://daikintechnicaldatahub.eu/).
https://daikintechnicalda...altherma-3-r/combination/

Bovenaan jouw indoor unit, outdoor unit en eventueel boiler kiezen. Dan verschijnt er onderaan de pagina een capaciteitsgrafiek.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 22:39
piieter schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 19:47:
[...]

Ik heb zo'n vermoeden, dat dit het antwoord is op mijn "gedachtenkronkel" van een tijdje geleden.
Dit kan m.i. ook verklaren waarom bij sommigen de BUH wel gebruikt wordt tijdens een defrost en bij anderen niet. Het is maar net wat de energie-inhoud (lees: watertemperatuur) van het CV-water is op het moment van een defrost.
EN: Als dit zo is, dan zal parameter [4-00] "Werking", naar alle waarschijnlijkheid "overruled" worden tijdens een defrost, als de wp vindt dat de BUH mee moet doen, ongeacht de setting van die parameter.
Klopt dit is tevens een aanwijzing, (geheel tegen het algemene tweakers sentiment in) dat een parallel buffer wel degelijk een rendement nut kan hebben.
Als tijdens een defrost door de watermassa de Ta/r veel minder snel daalt zal de BUH niet aangesproken worden -> rendements verbetering.

Verder zegt men vaak; een 2e pomp kost meer extra energie.
Echter met de zeer efficiënte EC motoren in de huidige pompen is dat nauwlijks zo.
De benodigde pomp energie is nl compleet afhankelijk van de te overwinnen weerstand.

Dit is de weerstand TSA WP (bv 20kpa) leiding naar binnen (bv 5kp), buffervat = 0 kpa = 25 kpa pomp WP
Secundair weerstand leiding naar verdelers (10 kpa) en weerstand slangen (30kpa)

Dus die totaalweerstand moet toch overwonnen worden. Of dat nou met 1 of 2 pompen is.

Dit alles bij elkaar opgeteld en het feit dat leveranciers een open buffervat eisen voor garantie, is mijn inziens voldoende gegeven om dit te vermelden bij de algemene gegevens van de warmtepompen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 22:39
Zie ook de reactie van Alklima bij de Mitsubishi warmtepompen (vanaf 8kw) maar dit geldt voor alle merken wel:

michaelvo in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Hoop dat tweakers hier toch iets mee doet om allerlei discussies tussen gebruikers/installateurs en distributeurs te voorkomen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 18-05 14:52
DeGeert schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 20:01:
[...]


https://daikintechnicalda...altherma-3-r/combination/

Bovenaan jouw indoor unit, outdoor unit en eventueel boiler kiezen. Dan verschijnt er onderaan de pagina een capaciteitsgrafiek.
Net even gekeken op die site. Helaas kan ik mijn binnen-unit niet selecteren, omdat ze op deze site niet verder gaan dan 6 kW voor de BUH. Ik heb de 9 kW BUH, maar deze is disabled, waardoor mijn binnen-unit niet getoond wordt.
Maar toch bedankt!

Buiten-unit: Daikin ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: Daikin EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: Daikin BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos op 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Atomius
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 20:19
MotorBeast schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 19:01:
[...]


Dat is weer een andere situatie. Dat is dus het benoemde te kleine afgiftevermogen.
Hoe bedoel je? Doordat ik een te laag afgiftevermogen wil voorkomen heb ik de boel continu openstaan met overshoot op 4. Ik vraag mij vervolgens af of die overshoot op 4 kwaad kan. Dat is niet anders dan de vraag in mijn eerste post.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
GKeurentjes schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 16:40:
Warmtepomp verre van slim!?


3. Radiatoren goed waterzijdig inregelen. Zeker bij gebruik van slimme radiatorkranen is mooie contante loop van de WP ideaal. Door goed waterzijdig in te regelen kan ik de studeerkamers boven 1 of 2 graden warmer houden dan de woonkamer en dat wil ik.

Ik ben erg benieuwd hoe andere tweakers tegen de geschetste zaken aankijken. 8)
-> dit wil ik ook, maar hoe is jou Ta en flow dan? Want ik heb hier 90% 6-7 l/m. Alle radiatoren staan dus vol open. Er is nauwelijks fow, dus als ik iets ga knijpen dan druppelt het warme (29-30-31 graden Ta) water en doorheen en dan is de afgifte nog minder...

Ben ff benieuwd naar jou in-regel-verhaal :) Ik heb onder 6 groeps vvw (temp retouren zo goed als gelijk gemaakt met de flowmetertjes) en op de 1e verdp heb ik 5 radiatoren (die mogen ook net iets meer doen dan de woonkamer gevoelsmatig) 8)

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • 0 Henk 'm!
danny.s schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 17:55:
[...]

Je 1e punt is waar de setting ‘Modulatie’ voor is. Die zou precies dit probleem moeten oplossen.
Oneens :+ , modulatie regelt alleen een offset van de stooklijn, als ie de woonkamer temp niet of te langzaam haalt. Volgens mij doet modulatie niks met de buitentemp of gevoeldtemperatuur...

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Atomius schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 20:40:
[...]

Hoe bedoel je? Doordat ik een te laag afgiftevermogen wil voorkomen heb ik de boel continu openstaan met overshoot op 4. Ik vraag mij vervolgens af of die overshoot op 4 kwaad kan. Dat is niet anders dan de vraag in mijn eerste post.
Overregeling kan geen kwaad. Enige dat je moet valideren is je max toelaatbare Ta. Die is stooklijn+overshoot+modulatie. Moet je vloer in mogen allemaal ;)

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ninjetsu NL
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 13-05 00:51
PCJR schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 20:57:
[...]


Overregeling kan geen kwaad. Enige dat je moet valideren is je max toelaatbare Ta. Die is stooklijn+overshoot+modulatie. Moet je vloer in mogen allemaal ;)
Wow... deze laatste is nieuw voor me... ben ik blij dat ik de boel al naar beneden had gedraaid maar hier stond in eerste instantie sinds vorig jaar de stooklijn op 40 Ta @ 0C... overshoot stond op 4 en staar nu op 1 dus toen 44 max de vloer in. Nu is dat Max 36 (35+1) bij -5...

Hoort overigens toename rond 0C (staat bij mij op toename 2C, bereik 4C) niet ook in dit sommetje?

Vannacht was t koud en dan vliegt het verbruik weer snel omhoog. Vandaag 22 kWh vs 11 kWh gisteren...

Edit: net de 35 graden naar -10 gezet... als ik zo lees op t schermpje wat modulatie doet zou je dat wel moet willen maar als ik jou goed begrijp dat loop je dus de kans dat er 35+1+5=41 de vloer in gaat... nu heb ik een tegelvloer maar is wellicht toch wat veel? En rond 0 wellicht een toename van 2 extra...?

[ Voor 26% gewijzigd door Ninjetsu NL op 27-01-2024 22:15 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!
Ninjetsu NL schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 22:02:
[...]

Wow... deze laatste is nieuw voor me... ben ik blij dat ik de boel al naar beneden had gedraaid maar hier stond in eerste instantie sinds vorig jaar de stooklijn op 40 Ta @ 0C... overshoot stond op 4 en staar nu op 1 dus toen 44 max de vloer in. Nu is dat Max 39 (35+1) bij -5...

Hoort overigens toename rond 0C (staat bij mij op toename 2C, bereik 4C) niet ook in dit sommetje?

Vannacht was t koud en dan vliegt het verbruik weer snel omhoog. Vandaag 22 kWh vs 11 kWh gisteren...

Edit: net de 35 graden naar -10 gezet... als ik zo lees op t schermpje wat modulatie doet zou je dat wel moet willen maar als ik jou goed begrijp dat loop je dus de kans dat er 35+1+5=441 de vloer in gaat... nu heb ik een tegelvloer maar is wellicht toch wat veel? En rond 0 wellicht een toename van 2 extra...?
Klopt, toename rond 0 idd ook nog erbij

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 22:04
PCJR schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 20:56:
[...]


Oneens :+ , modulatie regelt alleen een offset van de stooklijn, als ie de woonkamer temp niet of te langzaam haalt. Volgens mij doet modulatie niks met de buitentemp of gevoeldtemperatuur...
Hoe ik het begreep, dat door de wind (en hiermee lagere buiten temp) het warmte verlies hoger is. En daar door een hogere stooklijn nodig. Vandaar mijn antwoord: modulatie. Als je normale stooklijn de ingestelde temperatuur niet haalt, zal modulatie de stooklijn verhogen, ipv het zelf manueel te moeten doen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
danny.s schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 22:17:
[...]

Hoe ik het begreep, dat door de wind (en hiermee lagere buiten temp) het warmte verlies hoger is. En daar door een hogere stooklijn nodig. Vandaar mijn antwoord: modulatie. Als je normale stooklijn de ingestelde temperatuur niet haalt, zal modulatie de stooklijn verhogen, ipv het zelf manueel te moeten doen.
Die redenering klopt maar ik vraag me even af of t wel de oplossing is 8)

Overigens hier mt dT8 ingesteld, nog steeds tzelfde gedrag met flipperende awt. De sinus heb ik wel al een paar dagen niet gezien...

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ninjetsu NL
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 13-05 00:51
danny.s schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 22:17:
[...]

Hoe ik het begreep, dat door de wind (en hiermee lagere buiten temp) het warmte verlies hoger is. En daar door een hogere stooklijn nodig. Vandaar mijn antwoord: modulatie. Als je normale stooklijn de ingestelde temperatuur niet haalt, zal modulatie de stooklijn verhogen, ipv het zelf manueel te moeten doen.
Modulatie klinkt wel aantrekkelijk maar ik ga er eerst voor zorgen zoals hier al werd gezegd dat de base stooklijn goed is. Bij mij warmt het allemaal wat te rap op dus heb ik net de stooklijn wat vlakker gemaakt... morgen maar eens kijken wat dat doet. Al helpt een enorme hoeveelheid glas op het zuiden niet met nauwkeurige observaties... :9

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 22:04
PCJR schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 22:21:
[...]


Die redenering klopt maar ik vraag me even af of t wel de oplossing is 8)

Overigens hier mt dT8 ingesteld, nog steeds tzelfde gedrag met flipperende awt. De sinus heb ik wel al een paar dagen niet gezien...
Als je idd al op minimale flow zit, geen idee hoe een hogere dT daar bij gaar helpen dan. Haalt hij ook echt die dT van 8?

Acties:
  • 0 Henk 'm!
danny.s schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 22:45:
[...]

Als je idd al op minimale flow zit, geen idee hoe een hogere dT daar bij gaar helpen dan. Haalt hij ook echt die dT van 8?
DT8 haalt ie vaak niet idd

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WqyGYx0cjoHu192guLQIt1UzV1o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2pMuXH6rUoyW0T70mzsqJw8U.jpg?f=fotoalbum_large

mss lastig te zien

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tdevos
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 16-05 08:41
danny.s schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 17:53:
[...]

We zullen iets met info nodig hebben. Hoe groot is het huis? Stook je beneden en boven? Welke stook lijn?
Op de afbeelding staat namelijk een aanvoer van meer bijna 48 gr. dat is veel en veel te veel met vvw. Waar komt dit getal vandaan? Want ik zie ook stooklijn van 32 staan.
Dank je wel om het te bekijken. Ik heb de instellingen een tijdje geleden ingegeven op
https://docs.google.com/s...yTQMqI/edit#gid=525434348

(er staat daar wel een verkeerde oppervlakte, deze is 120 m2 en ook de stooklijn had ik al aangepast)

We verwarmen enkel beneden. De 48 graden die je ziet is denk ik van een warm water run. De stooklijn staat nu op 10 gr buiten -> 32 gr vertrek en -10 gr buiten - > 42 gr vertrek. Ik had het al 3 graden verlaagd tov van wat de installateur had ingesteld omdat ik het ook hoog vond.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 22:04
tdevos schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 22:54:
[...]


Dank je wel om het te bekijken. Ik heb de instellingen een tijdje geleden ingegeven op
https://docs.google.com/s...yTQMqI/edit#gid=525434348

(er staat daar wel een verkeerde oppervlakte, deze is 120 m2 en ook de stooklijn had ik al aangepast)

We verwarmen enkel beneden. De 48 graden die je ziet is denk ik van een warm water run. De stooklijn staat nu op 10 gr buiten -> 32 gr vertrek en -10 gr buiten - > 42 gr vertrek. Ik had het al 3 graden verlaagd tov van wat de installateur had ingesteld omdat ik het ook hoog vond.
Dit klinkt nog steeds als een heel hoge stooklijn voor enkel vvw. Maar zeg klinkt, want mss is het nodig voor het huis/situatie.
Hier met een niet ideale situatie hanteer ik 27 bij 10gr, 37 bij -10.

Welke leiding diameter heb je vanuit de binnenuit naar vvw verdeler? Hoeveel groepen? En verdeler met pomp/mengverdeler of zonder pomp?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DeGeert
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 14-05 15:14
piieter schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 20:24:
[...]


Net even gekeken op die site. Helaas kan ik mijn binnen-unit niet selecteren, omdat ze op deze site niet verder gaan dan 6 kW voor de BUH. Ik heb de 9 kW BUH, maar deze is disabled, waardoor mijn binnen-unit niet getoond wordt.
Maar toch bedankt!
En als je 'wall mounted' selecteert?
Dan krijg ik de EHBH08E9W en EHBX08E9W als optie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MrFish
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 23:32

MrFish

Untitled

DeGeert schreef op zondag 28 januari 2024 @ 07:10:
[...]

En als je 'wall mounted' selecteert?
Dan krijg ik de EHBH08E9W en EHBX08E9W als optie.
Maakt voor het vermogen op compressor ook niet uit trouwens. Alleen als je het vermogen incl BUH wilt weten, maar die 9 kW kun je er ook zelf bij optellen ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 22:04
Ik heb nu Modulatie een week geprobeerd. Waar ik begin deze week nog matig positief was, heb ik hem de laatste 2 dagen heel rare dingen zien doen. (Begin van de week overigens ook, maar toen pakte het positief uit).

Situatie: gister had 21.2 gr, terwijl thermostaat op 20.5 stond. Vroeg me op dat moment al af waarom hij de stooklijn niet verlaagde, zou prima mogelijk moeten zijn. Maar omdat ik het toch wel te warm vond, thermostaat naar 20.0 terug gezet. Gevolg: WP gaat uit (logisch). Ergens vannacht is bij 19.5 aangekomen, dus WP gaat weer aan. Maar vervolgens gaat hij als een malle zitten te verwarmen. Toen ik 7:30 opstond, was het al 20.6 gr. Sowieso al weer teveel overshoot, maar was ook water met 34 gr rond aant pompen. Waarom niet lager? Toen zag ik in de ONECTA app dat ik de offset van de stooklijn nog op +1 had staan. Deze even terug gezet naar -1. Resultaat: Ta zakt van 34 terug naar 29. Huh? Het lijkt hier erop als de modulatie een trigger van verandering nodig heeft om daarop de stooklijn aan te passen ofzo.
Dus ik geef hem nog 2 dagen de kans nu, maar stiekem heb ik mijn oordeel al geveld.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tdevos
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 16-05 08:41
danny.s schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 23:08:
[...]

Dit klinkt nog steeds als een heel hoge stooklijn voor enkel vvw. Maar zeg klinkt, want mss is het nodig voor het huis/situatie.
Hier met een niet ideale situatie hanteer ik 27 bij 10gr, 37 bij -10.

Welke leiding diameter heb je vanuit de binnenuit naar vvw verdeler? Hoeveel groepen? En verdeler met pomp/mengverdeler of zonder pomp?
Dank je wel voor je informatie en er naar te kijken. Het is nog vloerverwarming van de jaren 80

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TlmgtzMdGusmZsNFtSwlpTED2TQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/tde0RpdccqSJH5CI1UDv4DAj.jpg?f=user_large

Er zijn 10 kringen op deze verdeler, daar zit geen pomp op de verdeler zelf. De diameter van een kring is 1,5 cm en de hoofdleiding naar de verdeler is 3,3 cm.

De flow zit permanent rond de 26 liter als het draait:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wntOkHh8dBL_DGjkx31N-KURkcE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/l0UulhNXj7EOfoJIREOYu4si.png?f=user_large

Ik vind ook dat mijn runs bv heel lang zijn. Vannacht bv om 0:23 begonnen en gestopt om 09:03 met ook de nodige defrosts:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ORLP_iudZz-U49FkzzqjuXdhqwU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sEFShEMhRG2p94jOGPcyA5IC.png?f=fotoalbum_large

Ik kan wel eens proberen om de stooklijn nog te verlagen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MatteC
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 19-05 10:57
Hallo iedereen,
Wat denken jullie van het vebruiksprofiel van de altherma 3 deze nacht?
Defrosts?
AanvoerT is zo’n 30 graden (vloerverwarming).

Bedankt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D9uSYoHYkHf3c4xarY4MDDRN6gQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Pn9iXqAP3dqsJJ5zajIWkPeu.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MrFish
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 23:32

MrFish

Untitled

danny.s schreef op zondag 28 januari 2024 @ 08:53:
Ik heb nu Modulatie een week geprobeerd. Waar ik begin deze week nog matig positief was, heb ik hem de laatste 2 dagen heel rare dingen zien doen. (Begin van de week overigens ook, maar toen pakte het positief uit).

Situatie: gister had 21.2 gr, terwijl thermostaat op 20.5 stond. Vroeg me op dat moment al af waarom hij de stooklijn niet verlaagde, zou prima mogelijk moeten zijn. Maar omdat ik het toch wel te warm vond, thermostaat naar 20.0 terug gezet. Gevolg: WP gaat uit (logisch). Ergens vannacht is bij 19.5 aangekomen, dus WP gaat weer aan. Maar vervolgens gaat hij als een malle zitten te verwarmen. Toen ik 7:30 opstond, was het al 20.6 gr. Sowieso al weer teveel overshoot, maar was ook water met 34 gr rond aant pompen. Waarom niet lager? Toen zag ik in de ONECTA app dat ik de offset van de stooklijn nog op +1 had staan. Deze even terug gezet naar -1. Resultaat: Ta zakt van 34 terug naar 29. Huh? Het lijkt hier erop als de modulatie een trigger van verandering nodig heeft om daarop de stooklijn aan te passen ofzo.
Dus ik geef hem nog 2 dagen de kans nu, maar stiekem heb ik mijn oordeel al geveld.
Ik zou sowieso het modulatiebereik beperken tot bijv 2 of 3 graden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rainesh
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 19-05 15:36
@tdevos voor enkel vloerverwarming is je aanvoer behoorlijk hoog. Hoe voelt je vloer aan als je erop loopt? Is dat niet erg warm?

@MatteC Dat zijn idd defrosts. Hoe hoog is je aanvoer?

http://tweakers.net/gallery/103719/sys.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MrFish
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 23:32

MrFish

Untitled

MatteC schreef op zondag 28 januari 2024 @ 09:28:
Hallo iedereen,
Wat denken jullie van het vebruiksprofiel van de altherma 3 deze nacht?
Defrosts?
AanvoerT is zo’n 30 graden (vloerverwarming).

Bedankt
[Afbeelding]
Daar is niet zo heel veel over te zeggen zonder context.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MrFish
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 23:32

MrFish

Untitled

tdevos schreef op zondag 28 januari 2024 @ 09:26:
[...]


Dank je wel voor je informatie en er naar te kijken. Het is nog vloerverwarming van de jaren 80

[Afbeelding]

Er zijn 10 kringen op deze verdeler, daar zit geen pomp op de verdeler zelf. De diameter van een kring is 1,5 cm en de hoofdleiding naar de verdeler is 3,3 cm.

De flow zit permanent rond de 26 liter als het draait:

[Afbeelding]

Ik vind ook dat mijn runs bv heel lang zijn. Vannacht bv om 0:23 begonnen en gestopt om 09:03 met ook de nodige defrosts:

[Afbeelding]

Ik kan wel eens proberen om de stooklijn nog te verlagen.
Met temperaturen rond het vriespunt mag je eigenlijk wel runs van dagen verwachten! Die stooklijn is best hoog inderdaad.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 22:04
MrFish schreef op zondag 28 januari 2024 @ 09:39:
[...]


Ik zou sowieso het modulatiebereik beperken tot bijv 2 of 3 graden.
Heb ik idd maar op 3 staan. Maar het was vanochtend -2/-3 hier, vandaar dat hij met modulatie de 34 Ta haalde.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 18-05 14:52
DeGeert schreef op zondag 28 januari 2024 @ 07:10:
[...]

En als je 'wall mounted' selecteert?
Dan krijg ik de EHBH08E9W en EHBX08E9W als optie.
Ik ga weer kijken ;)

Buiten-unit: Daikin ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: Daikin EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: Daikin BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos op 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Arjanvdzwaag
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 16-05 12:19
Er is kennelijk verschil tussen landen (althans op de Daikin technical hub site)
Als je hier kijkt - NL deel - kan je wel het vloer model met 9 Kw BUH selecteren

https://daikintechnicalda...therma-3-r/floorstanding/

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Arjanvdzwaag
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 16-05 12:19
]

[ Voor 99% gewijzigd door Arjanvdzwaag op 28-01-2024 11:25 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 18-05 14:52
Arjanvdzwaag schreef op zondag 28 januari 2024 @ 11:11:
[...]


Er is kennelijk verschil tussen landen (althans op de Daikin technical hub site)
Als je hier kijkt - NL deel - kan je wel het vloer model met 9 Kw BUH selecteren

https://daikintechnicalda...therma-3-r/floorstanding/
@DeGeert Ook daar niet mee te vinden, maar toch weer bedankt voor de moeite!
@Arjanvdzwaag Bij deze link heb ik hem gevonden :) Bedankt!

Buiten-unit: Daikin ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: Daikin EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: Daikin BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos op 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 18-05 14:52
Beste mede-tweakers
Na het doorworstelen van de uitgebreide installateurshandleiding van mijn warmtepomp en alle pagina's van dit forum, zijn er toch nog wel een aantal vragen, waarop ik graag antwoorden zou willen hebben.
(alles te weten maakt gelukkig ;) )

Vraag 1:
Er zijn een groot aantal lokale codes die waarden hebben, maar die niet via een menu-item in te stellen zijn.
Om een paar voorbeelden te geven: [3-01] t/m [3-05], …, [A-00] t/m [A-04], [B-00] t/m [B-04], [C-0A] t/m [C-0E], etc..
Het zijn er nog veel meer. Weet iemand van jullie waar deze parameters voor zijn?
Zijn dit misschien parameters die ingevoerd zijn tijdens de bouw van de warmtepomp, door de ontwerpers en dat deze (basis?)parameters gelden voor elke warmtepomp, ongeacht het type en waar we naderhand niets aan kunnen wijzigen?
Het zou handig zijn, een Functioneel Ontwerp en Technisch Ontwerp te hebben van de warmtepomp(en).

Vraag 2:
Kent iemand van jullie de logica achter de plaats (schermnummer en locatie binnen dit scherm) van de lokale codes?
Voor mij komt het over alsof dit random is, of zit er toch logica in?

Buiten-unit: Daikin ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: Daikin EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: Daikin BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos op 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Looney11
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 22:32
Hoe krijg je de koeling aangezet? Ik krijg op mijn unit niet de mogelijkheid om dit te kiezen, is grijs ipv wit of blauw..

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 18-05 14:52
Wijziging parameter
Ik zag in het topic een opmerking van wtenboske op zaterdag 28 januari 2023 17:11 over het wijzigen van een parameter. (ja, al weer een jaar geleden, maar ik heb eerst alle vragen verzameld)
Het lukte deze persoon niet om dit via het menu te doen, omdat er opties disabled waren.
Die opties waren waarschijnlijk afhankelijk van andere instellingen, om wel te kunnen selecteren en in te stellen.
wtenboske meldde in zijn of haar slotzin, dat het wel gelukt was via het Instellingenoverzicht.

Als dergelijke parameters geblokkeerd zijn in het menu van de binnenunit en je verandert de waarde van zo'n geblokkeerde parameter in het Instellingenoverzicht, heeft die wijziging dan überhaupt effect?

Buiten-unit: Daikin ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: Daikin EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: Daikin BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos op 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Riesjard
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
Looney11 schreef op zondag 28 januari 2024 @ 15:14:
Hoe krijg je de koeling aangezet? Ik krijg op mijn unit niet de mogelijkheid om dit te kiezen, is grijs ipv wit of blauw..
Weet je zeker dat je een uitvoering hebt met koelfunctie? Binnenunit code is dan EHBX…. Gaat dan om de x. Als daar h staat kan ie alleen verwarmen.
In hoofdmenu: Ruimeverwarming/koeling en dan Bedrijsmodus

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Riesjard
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
piieter schreef op zondag 28 januari 2024 @ 15:09:
Beste mede-tweakers
Na het doorworstelen van de uitgebreide installateurshandleiding van mijn warmtepomp en alle pagina's van dit forum, zijn er toch nog wel een aantal vragen, waarop ik graag antwoorden zou willen hebben.
(alles te weten maakt gelukkig ;) )

Vraag 1:
Er zijn een groot aantal lokale codes die waarden hebben, maar die niet via een menu-item in te stellen zijn.
Om een paar voorbeelden te geven: [3-01] t/m [3-05], …, [A-00] t/m [A-04], [B-00] t/m [B-04], [C-0A] t/m [C-0E], etc..
Het zijn er nog veel meer. Weet iemand van jullie waar deze parameters voor zijn?
Zijn dit misschien parameters die ingevoerd zijn tijdens de bouw van de warmtepomp, door de ontwerpers en dat deze (basis?)parameters gelden voor elke warmtepomp, ongeacht het type en waar we naderhand niets aan kunnen wijzigen?
Het zou handig zijn, een Functioneel Ontwerp en Technisch Ontwerp te hebben van de warmtepomp(en).

Vraag 2:
Kent iemand van jullie de logica achter de plaats (schermnummer en locatie binnen dit scherm) van de lokale codes?
Voor mij komt het over alsof dit random is, of zit er toch logica in?
Ikzelf geen idee. Ik vraag me ook af waarom? Waar loop je tegenaan en/of wat wil je bereiken/verbteren?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Looney11
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 22:32
Riesjard schreef op zondag 28 januari 2024 @ 16:15:
[...]


Weet je zeker dat je een uitvoering hebt met koelfunctie? Binnenunit code is dan EHBX…. Gaat dan om de x. Als daar h staat kan ie alleen verwarmen.
In hoofdmenu: Ruimeverwarming/koeling en dan Bedrijsmodus
De binnenunit is een ETVH en de buitenunit een EPRA08EAW1. Volgens de datasheet moet de buitenunit ook kunnen koelen (monobloc).

[ Voor 9% gewijzigd door Looney11 op 28-01-2024 16:29 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MajaMestreech
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 19-05 14:05
danny.s schreef op vrijdag 26 januari 2024 @ 06:44:
[...]

Interessante approach om maar 1 gr nacht verlaging toe te staan, ga ik ook eens proberen!

Verder, weet jij wellicht hoe modulatie werkt icm overshoot? Stel, volgens de stooklijn zou Ta 25 moeten zijn, maar met een overshoot van 2 mag hij tot Ta 27 gaan. Met modulatie aan tot 3 graden, gaat hij dan uit van de ingestelde stooklijn, dus max 25+3, of gaat hij uit van de Ta, dus 27+3 max? Ik zou verwachten van de ingestelde stooklijn. Klopt dat?
Bedoel je met "overshoot" de "overregeling"? Die heeft geen invloed gehad op Ta, behalve dan die 1 graad die ik altijd zie tussen de temperatuur setpoint aanvoertemperatuur (onderste temperatuur op hoofdscherm binnenunit) en de sensor vertrekwater temperatuur.