• lexi
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22-03 10:26
Ik ben bezig met de aanschaf van een full-electric systeem. Op dit moment lijkt een aanbod met de Daikin Altherma LT3 Bluevolution het meest interessant. Maar ik twijfel over de capaciteit, het wordt 4,3kW of 6kW. E.e.a. hangt af (denk ik, maar zie door de bomen het bos niet meer) van hoe ver zo'n ding terug kan moduleren om pendelen te voorkomen.

Situatie;
Huidige gasverbruik 1250 m3 /jaar
Aantal personen huishouden 3 personen
Gasverbruik tapwater + koken 240 m3/jaar (geschat o.b.v. gasverbruik juli 2022, geen vakantie o.i.d.)
Netto gasverbruik verwarming 1010 m3 /jaar
Huidige installatie: Nefit HR uit 2002 (CW6, HR107). 120liter boilervat, 10 l/min douchekop (met emmer gemeten). Radiatoren met aanvoertemperatuur 45 graden. (geen vloerverwarming)

De installateur bied de 4,3kW aan omdat hij bang is voor pendelen.

Maar als ik een koevlaas berekening doe dan kom ik uit op: (1200*8)/1650 = 5.82kW. Ik ga dan uit van 50m3 voor koken op jaarbasis.

Daarnaast, ik heb nu een p1 meter en ik zie bij temperaturen tussen 0 en -5 dat ik zo'n 0.3 tot 0.4m3 gas verbruik per uur. Mag je dat omrekenen naar kW? Dus 1m3=10kW, dan heb ik al snel 4 kW nodig voor enkel verwarmen. Of is dit totale onzin wat ik hier nu beweer :) ?

En basis van de post boven deze zou het qua minimaal vermogen niet uitmaken.

Hoe zien jullie dit?

  • Corne-P
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 23:20
Sparky schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 08:49:
[...]


Gaat je AVDO misschien open/dicht tijdens de "brom"? (gezien interval zou dat mogelijk kunnen zijn)
De flow van de circ.pomp wisselt door de dag heen. De DeltaT zal flow idd beïnvloeden maar als het vermogen wisselt tgv de buitentemp. zal dat indirect ook gevolgen hebben voor de flow.

Voor testen prima om even met DeltaT te spelen maar omdat de WP opnieuw opstart na aanpassen van de setting is het maar de vraag of je daarna exact op de gewenste flow uitkomt :)

Een markering/streepje op de AVDO zetten en daarna iets verder open draaien is eenvoudiger ;)
Mits pomp flow niet gaat corrigeren _/-\o_
De AVDO was inderdaad ook voor mij de hoofdverdachte.
Ik dacht alleen dat het dmv aanpassen van de DeltaT wellicht wat gemakkelijker te testen was aangezien de afstelling van de AVDO vrij precies komt en die is heel gevoelig. Die staat nu geborgd op de juiste instelling.
Als met een kleinere DeltaT de flow hoger ligt een de brom er niet in zou ik al weer wat wijzer zijn :)

Ik heb zojuist de stooklijn nog wat aangepast. Vannacht heeft de unit namelijk weer continue op laag vermogen staan draaien maar de kamertemperatuur was alsnog iets gezakt.





Staat nu dus op 35 bij -5. Volgens mijn snelle berekening zou dat dus betekenen dat de Ta van 30 graden nu bij 5 graden buiten word gehaald ipv bij 3,5 graad buiten.

Vannacht weer maar eens testen :)


Heeft iemand een idee waarom er rond 2:00 en rond 13:00 een SWW run gedaan is terwijl de tank temperatuur 52 graden was met instelling op 53 en de hysterese op 5? :?



Ik weet zeker dat die laatste piek een SWW run was aangezien ik kort daarna op de app keek en zag dat de boiler temperatuur gestegen was van 51 > 53. Die eerste piek rond 2:00 lijkt er verdacht op, maar dat is dus slechts een vermoeden.

Edit: Ik denk dat ik zelf het antwoord al heb gevonden. Instelling 6-08 staat inderdaad op 5, maar 6-00 staat op 3. De sensor in de tank meeste dus waarschijnlijk kortstondig 50 graden en dat het daarom inschakelde. De bovenverdieping word namelijk nog niet actief verwarmd dus het warmteverlies van de boiler is daar ook wat groter.
Ik snap alleen het verschil tussen de beide instellingen nog niet echt, maar daar kom ik nog wel achter :)

Edit 2: Heeft dit te maken met de comfort of eco setting?

Gevonden :X

[Voor 13% gewijzigd door Corne-P op 16-03-2023 18:35]


  • PMV
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 21-03 17:01
Hallo allen, afgelopen week is bij ons een warmtepomp geïnstalleerd: wandmodel met 200l sww vat. Regeling op basis van thermostaat in woonkamer.

Nu is de warmtepomp al de hele middag bezig met verwarmen sww vat van 46 naar 49 graden, maar deze blijft op 46 staan. Tegelijkertijd is de temperatuur beneden (vloerverwarming) opgelopen naar 25 graden terwijl thermostaat op 20.5 staat. Ook het douchewater is lauw (geen 45 graden) en draaien aan douche thermostaat heeft beperkt invloed op watertemperatuur.

Ik krijg de indruk dat eea niet goed is aangesloten. Iemand een idee?


  • Corne-P
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 23:20
PMV schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 17:15:
Hallo allen, afgelopen week is bij ons een warmtepomp geïnstalleerd: wandmodel met 200l sww vat. Regeling op basis van thermostaat in woonkamer.

Nu is de warmtepomp al de hele middag bezig met verwarmen sww vat van 46 naar 49 graden, maar deze blijft op 46 staan. Tegelijkertijd is de temperatuur beneden (vloerverwarming) opgelopen naar 25 graden terwijl thermostaat op 20.5 staat. Ook het douchewater is lauw (geen 45 graden) en draaien aan douche thermostaat heeft beperkt invloed op watertemperatuur.

Ik krijg de indruk dat eea niet goed is aangesloten. Iemand een idee?

[Afbeelding]
Heeft de ruimteverwarming de afgelopen week wel goed gefunctioneerd?
In eerste instantie zou ik denken dat de 3-weg klep wellicht verkeerd is aangesloten maar als de ruimteverwarming wel goed werkt, dan is het niet simpelweg de aansluitingen die verkeerd zijn.

  • GJA
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 20:42
Onze warmtepomp ERGA08EAV3H7 buiten, EHVH08S23EJ9W binnen, heeft een erg hoog verbruik, vandaag al 29 kWh alleen verwarming. 1 kWh voor warmwater. Het is 8 graden buiten.
Nu is het huis behoorlijk groot; ongeveer 170m2 begane grond wat met vloerverwarming wordt verwarmd. Verder geen radiatoren. Bovenverdieping wordt niet met de warmtepomp verwarmd.
Temperatuur geregeld met de Daikin thermostaat in de woonkamer, temperatuur ingesteld op 18.5 graden.

Wat ik ook nog steeds vind; tijdens het verwarmen klinkt er een luid suizend geluid. Alsof de verdamping te dicht bij de condensor plaatsvindt. Dat geluid is er bijna continu en komt uit de dunne leiding die vanuit de buiten unit komt. Geluid klinkt niet vanuit de waterzijde.

En nog iets wat ik vreemd vind; ik zie de wp niet in vermogen terug lopen ondanks dat de temperatuur in de woonkamer rond de 18.5 tot 19 graden schommelt.

Weet iemand wat er gebeurt als er te weinig koel medium in het systeem zit? Kan dat het continue op max vermogen draaien en het suizende geluid veroorzaken?

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 18:40
@PMV

Gaat hier over een Daikin altherma ? , als ik het goed zie
En zie ik daar nu twee ? expansievaatjes aan de muur hangen?
En vervolgens nog een buffervat?

Wat voor soort afgifte systeem heb je?
Radiatoren of vloerverwarming?

  • PMV
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 21-03 17:01
Ja het is een Daikin altherma. De warmtepomp is dinsdagavond geïnstalleerd en heeft het meteen vanaf het begin niet goed gedaan. Wij hebben beneden inderdaad vloerverwarming. Hierbij nog een foto van de twee vaatjes / geen extra buffervat.




  • Sparky
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 18:50
GJA schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 17:40:
Onze warmtepomp ERGA08EAV3H7 buiten, EHVH08S23EJ9W binnen, heeft een erg hoog verbruik, vandaag al 29 kWh alleen verwarming. 1 kWh voor warmwater. Het is 8 graden buiten.
Nu is het huis behoorlijk groot; ongeveer 170m2 begane grond wat met vloerverwarming wordt verwarmd. Verder geen radiatoren. Bovenverdieping wordt niet met de warmtepomp verwarmd.
Temperatuur geregeld met de Daikin thermostaat in de woonkamer, temperatuur ingesteld op 18.5 graden.

Wat ik ook nog steeds vind; tijdens het verwarmen klinkt er een luid suizend geluid. Alsof de verdamping te dicht bij de condensor plaatsvindt. Dat geluid is er bijna continu en komt uit de dunne leiding die vanuit de buiten unit komt. Geluid klinkt niet vanuit de waterzijde.

En nog iets wat ik vreemd vind; ik zie de wp niet in vermogen terug lopen ondanks dat de temperatuur in de woonkamer rond de 18.5 tot 19 graden schommelt.

Weet iemand wat er gebeurt als er te weinig koel medium in het systeem zit? Kan dat het continue op max vermogen draaien en het suizende geluid veroorzaken?
Stook je op een erg ongunstige (=hoge) stooklijn -> wat is de vertrek en retour temperatuur?
Komt het elektrische verwarmingselement bij?
Wat is de flow?
(voorgaande kun je uitlezen in menu "informatie" -> "sensoren")
Is er sprake van pendelen?

Ik zou een energiemeting op WP en verwarmingselement aanbevelen -> dan kun je veel beter analyseren en corrigeren.

  • GJA
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 20:42
Sparky schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 20:08:
[...]


Stook je op een erg ongunstige (=hoge) stooklijn -> wat is de vertrek en retour temperatuur?
Komt het elektrische verwarmingselement bij?
Wat is de flow?
(voorgaande kun je uitlezen in menu "informatie" -> "sensoren")
Is er sprake van pendelen?

Ik zou een energiemeting op WP en verwarmingselement aanbevelen -> dan kun je veel beter analyseren en corrigeren.
Stooklijn valt wel mee dacht ik:
38 bij -12 en 23 bij 19.
Met 5 als delta t.
Vertrek water is dan 28, waterinlaat platenwarmtewisselaar is dan 23. Volgt dus mooi de delta t.
Buh gaat alleen aan bij ontdooicyclus.
Flow ligt wel redelijk hoog bij 24 l per min.

Thermostaat heeft nu afgeschakeld want het is nu 19.5 graden. Heeft de hele nacht gedraaid, voor zover ik kan zien op vol vermogen. Nu dus uit.

Mijn verwachting was anders: juist niet afschakelen maar doordraaien op lager vermogen. En dus minder verbruik.

  • Sparky
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 18:50
GJA schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 20:37:
[...]


Stooklijn valt wel mee dacht ik:
38 bij -12 en 23 bij 19.
Met 5 als delta t.
Vertrek water is dan 28, waterinlaat platenwarmtewisselaar is dan 23. Volgt dus mooi de delta t.
Buh gaat alleen aan bij ontdooicyclus.
Flow ligt wel redelijk hoog bij 24 l per min.

Thermostaat heeft nu afgeschakeld want het is nu 19.5 graden. Heeft de hele nacht gedraaid, voor zover ik kan zien op vol vermogen. Nu dus uit.

Mijn verwachting was anders: juist niet afschakelen maar doordraaien op lager vermogen. En dus minder verbruik.
Als de WP uit gaat op de thermostaat kan de stooklijn doorgaans nog wat zakken. Ik zou de 38 verlagen naar 35 (bij -12) De 23 is m.i. wat laag maar voor dit moment niet zo zeer het punt, kan voor pendelen zorgen als het warmer wordt buiten. De rest staat op eerste gezicht wel prima ingesteld voor uitsluitend vloerverwarming.

De flow gaat in de meeste gevallen wel zakken als er een (hele) lang run gemaakt wordt. Dan neemt het verbruik ook af. Goed inregelen kost tijd. Niet aan te veel knoppen tegelijk draaien, dan komt het vanzelf goed. :)

Nog een korte toelichting op je opmerking aan einde bericht -> "afbouwen vermogen" hangt van de instellingen af. De stooklijn is erg belangrijk, de kamer-thermostaat zorgt bij bepaalde instellingen in feite alleen voor uitschakelen als de temperatuur te veel oploopt. Ik heb zelf de modulatie aan staan, ook al zijn er genoeg berichten/adviezen om dit niet te doen. In ons geval ging de WP met moduleren toch wat rustiger en op lager vermogen draaien bij bereiken van de gewenste temperatuur. Ik verwacht dat moduleren een rol speelt maar er zijn in dezelfde periode ook wat andere parameters gewijzigd. Finetunen blijft maatwerk, de laatste 20% optimalisatie kost 80% van de tijd ;)

[Voor 22% gewijzigd door Sparky op 16-03-2023 21:10]


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 18:40
PMV schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 18:36:
Ja het is een Daikin altherma. De warmtepomp is dinsdagavond geïnstalleerd en heeft het meteen vanaf het begin niet goed gedaan. Wij hebben beneden inderdaad vloerverwarming. Hierbij nog een foto van de twee vaatjes / geen extra buffervat.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ik heb geen oplossing voor je .
Maar wel een opmerking.
Ik zie daar een expansievat terwijl het binnendeel van de Altherma ook een expansievat heeft.
Op de beugel van het expansievat zie ik een overstort ventiel zonder afvoer naar het riool terwijl dat er vlakbij zit, gaat het fout wordt het water zo in de ruimte geloosd.
Dat grijze vaatje wat in serie staat is naar mijn idee toch wel een mini buffervaatje.
Buffervaatje samen met vloerverwarming wordt over het algemeen als overbodig aangemerkt.

Wellicht zou je dit alles nog kunnen bespreken met je installateur.

  • MajaMestreech
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 22:01
Corne-P schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 17:32:
[...]


Heeft de ruimteverwarming de afgelopen week wel goed gefunctioneerd?
In eerste instantie zou ik denken dat de 3-weg klep wellicht verkeerd is aangesloten maar als de ruimteverwarming wel goed werkt, dan is het niet simpelweg de aansluitingen die verkeerd zijn.
Lijkt mij ook dat de 3-weg klep verkeerd om zit. Installatie staat op Warmwater verwarmen daar dit voor gaat op ruimteverwarming. Daarmee gaat hij vertrekwater van boven de 50 maken. Let maar op dat je vloerverwarming niet beschadigd raakt.
Je kunt dit snel handmatig aanpassen door de knop op de klep een stukje uit te trekken en dan naar de andere kant te draaien. Wordt dan wel SWW warmer (en huiskamer niet meer) dan zit de klep verkeerd om en zou ik de installateur bellen dat hij heel snel moet langskomen om deze blunder op te lossen.

  • GJA
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 20:42
PMV schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 17:15:
Hallo allen, afgelopen week is bij ons een warmtepomp geïnstalleerd: wandmodel met 200l sww vat. Regeling op basis van thermostaat in woonkamer.

Nu is de warmtepomp al de hele middag bezig met verwarmen sww vat van 46 naar 49 graden, maar deze blijft op 46 staan. Tegelijkertijd is de temperatuur beneden (vloerverwarming) opgelopen naar 25 graden terwijl thermostaat op 20.5 staat. Ook het douchewater is lauw (geen 45 graden) en draaien aan douche thermostaat heeft beperkt invloed op watertemperatuur.

Ik krijg de indruk dat eea niet goed is aangesloten. Iemand een idee?

[Afbeelding]
Je kunt ook WTW uitschakelen via het menu. Als het water dan toch warmer wordt (en de vloer niet) weet je dat de 3-weg klep verkeerd zit.

  • PMV
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 21-03 17:01
MajaMestreech schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 21:24:
[...]

Lijkt mij ook dat de 3-weg klep verkeerd om zit. Installatie staat op Warmwater verwarmen daar dit voor gaat op ruimteverwarming. Daarmee gaat hij vertrekwater van boven de 50 maken. Let maar op dat je vloerverwarming niet beschadigd raakt.
Je kunt dit snel handmatig aanpassen door de knop op de klep een stukje uit te trekken en dan naar de andere kant te draaien. Wordt dan wel SWW warmer (en huiskamer niet meer) dan zit de klep verkeerd om en zou ik de installateur bellen dat hij heel snel moet langskomen om deze blunder op te lossen.
Bedankt voor jullie reacties, ik ga het eens proberen handmatig met de knop

  • jolandacb
  • Registratie: Augustus 2005
  • Niet online
PMV schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 18:36:
Ja het is een Daikin altherma. De warmtepomp is dinsdagavond geïnstalleerd en heeft het meteen vanaf het begin niet goed gedaan. Wij hebben beneden inderdaad vloerverwarming. Hierbij nog een foto van de twee vaatjes / geen extra buffervat.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Zo'n zelfde klein buffervaatje hebben ze bij ons ook geplaatst bij het installeren van de warmtepomp.
Terwijl ik, op advies van anderen hier, heb verzocht geen buffervat te willen in verband met vloerverwarming door het hele huis.

Wat is het nadeel van dit buffervat nu het wél geplaatst is?

  • Corne-P
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 23:20
@jolandacb

Wat ik ervan begrepen heb zit er niet echt een nadeel aan behalve de extra kosten voor aanschaf.
Het heeft icm vloerverwarming echter ook geen voordeel en dus hogere initiële kosten voor 0 winst.
Als het er dus al zit > lekker zo laten. Moet de installatie nog gebeuren > lekker weg laten.

@Sparky

Ik heb zojuist mijn DeltaT aangepast naar 4 en ga even monitoren wat dit doet voor mijn flow :)

@lexi

Ik weet niet precies hoe het zit met radiatoren en of dat nog invloed kan hebben op de keuze voor de lichtere of zwaardere variant, maar aanzien je via de koevlaas formule op 5,8 kW uit komt en het minimale vermogen tussen de verschillende buitenunits zo ongeveer gelijk lijkt te zijn zou ik persoonlijk voor de 6kW gaan. Dan heb je ook wat meer vermogen om het SWW op te warmen wat daarmee ook weer sneller op temperatuur is.
De COP van de 6 is misschien iets lager dan die van de 4 maar dat weegt voor mij niet op tegen het extra vermogen in “reserve”.

Heb je toevallig al gekeken wat het verschil in vermogen is tussen de 2 bij -10?
Wat is het prijsverschil tussen de 2?

Ps: En als ik me niet vergis is 1m3 gas ca. 8.5kW opgewekte warmte. Je ketel is niet 100% efficiënt.

[Voor 63% gewijzigd door Corne-P op 16-03-2023 23:35]


  • lexi
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22-03 10:26
Het prijsverschil is 700 euro. Dus dat is het probleem niet. 6kW lijkt dan de betere optie. Ik kan echter nergens het vermogen bij -10 vinden, waar vind ik die informatie?

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Corne-P
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 23:20
https://www.kupklimatyzat..._Data%20books_English.pdf

Bij -7/-8 is het dus 4,35kW voor de 4 en 5kW voor de 6.

Edit: Bij 45 graden ivm radiatoren

[Voor 36% gewijzigd door Corne-P op 17-03-2023 09:57]


  • lexi
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22-03 10:26
Corne-P schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 09:17:
https://www.kupklimatyzat..._Data%20books_English.pdf

Bij -7/-8 is het dus 4,35kW voor de 4 en 5kW voor de 6.

Edit: Bij 45 graden ivm radiatoren
Ik kan dit zelf niet echt uit het document halen. Ik zie vooral veel 55 en 35 graden. Maar ik begrijp de materie net niet genoeg denk ik.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:54
Corne-P schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 22:41:
@jolandacb

Wat ik ervan begrepen heb zit er niet echt een nadeel aan behalve de extra kosten voor aanschaf.
Het heeft icm vloerverwarming echter ook geen voordeel en dus hogere initiële kosten voor 0 winst.
Als het er dus al zit > lekker zo laten. Moet de installatie nog gebeuren > lekker weg laten.
@jolandacb Daar wordt hier toch anders over gedacht. DutchWing in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

  • jolandacb
  • Registratie: Augustus 2005
  • Niet online
Maar daar hebben ze het over een te kleine WP en een groot buffervat.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:54
jolandacb schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 18:26:
[...]


Maar daar hebben ze het over een te kleine WP en een groot buffervat.
Ik weet niet anders dat indien er voldoende inhoud van het systeem is een buffervat niets anders doet dan je systeem minder optimaal laten functioneren. Ik heb hier afgelopen week een installateur binnen gehad en ik heb radiatoren......geen buffervat komt er. Niet nodig als de radiatoren beneden altijd open staan en ik heb 4 radiatoren in mijn woonkamer en neem een 6 of 8 Daikin. Daikin installateur vond het ook niet nodig. In dit geval was het afgelopen week een 7 Vaillant.

Lees maar eens uitgebreid in het L/W topic wat buffervaten doen.
De link was om je bewust te maken over de buffervat wel/niet discussie. En dan heb je ook nog parallel en serieel om het makkelijk te maken. Nog wat leesvoer https://warmtepomp-tips.nl/warmtepomp/buffervat/

[Voor 7% gewijzigd door MotorBeast op 17-03-2023 19:31]


  • jolandacb
  • Registratie: Augustus 2005
  • Niet online
MotorBeast schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 19:22:
[...]


Ik weet niet anders dat indien er voldoende inhoud van het systeem is een buffervat niets anders doet dan je systeem minder optimaal laten functioneren. Ik heb hier afgelopen week een installateur binnen gehad en ik heb radiatoren......geen buffervat komt er. Niet nodig als de radiatoren beneden altijd open staan en ik heb 4 radiatoren in mijn woonkamer en neem een 6 of 8 Daikin. Daikin installateur vond het ook niet nodig. In dit geval was het afgelopen week een 7 Vaillant.

Lees maar eens uitgebreid in het L/W topic wat buffervaten doen.
De link was om je bewust te maken over de buffervat wel/niet discussie. En dan heb je ook nog parallel en serieel om het makkelijk te maken. Nog wat leesvoer https://warmtepomp-tips.nl/warmtepomp/buffervat/
Bedankt voor de link en toelichting.
Ik ga er nog even over nadenken wat ik er mee ga doen.

  • jolandacb
  • Registratie: Augustus 2005
  • Niet online
Ik ben wel benieuwd naar jullie advies in het volgende.
De temperatuur in huis is prima. Het verbruik van de warmtepomp is ook heel laag. Dit komt omdat het huis op het zuiden ligt en de temperatuur snel oploopt zodra de zon zich laat zien.
Maar wat wel opvalt is dat de vloer erg koud wordt wanneer de WP 2 dagen nauwelijks aan is, omdat de kamerthermostaat op 19 tot max 20 graden in het weekend staat, en de temperatuur is in huis telkens warmer door de zon.
Welke settings zou ik dan het beste in de stooklijn kunnen aanhouden?

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:54
@jolandacb Vraag je nu echt om hoe je kunt gaan stoken terwijl je woning op temperatuur is omdat de vloer koud is? Ik weet wel een (mind) setting.....sloffen aantrekken. Je ontkomt met dit soort weer niet aan een WP die grote tijd uitstaat. Overdag met zon wordt het al behoorlijk warm in je huis en in de avond blijft bij een goed geisoleerd huis warmte nog wel even binnen. Wees blij. Niet stoken, geen kosten, klimaat blij.

[Voor 43% gewijzigd door MotorBeast op 18-03-2023 15:26]


  • Broodro0ster
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 22:07
jolandacb schreef op zaterdag 18 maart 2023 @ 13:51:
Ik ben wel benieuwd naar jullie advies in het volgende.
De temperatuur in huis is prima. Het verbruik van de warmtepomp is ook heel laag. Dit komt omdat het huis op het zuiden ligt en de temperatuur snel oploopt zodra de zon zich laat zien.
Maar wat wel opvalt is dat de vloer erg koud wordt wanneer de WP 2 dagen nauwelijks aan is, omdat de kamerthermostaat op 19 tot max 20 graden in het weekend staat, en de temperatuur is in huis telkens warmer door de zon.
Welke settings zou ik dan het beste in de stooklijn kunnen aanhouden?
Idem hier. De nacht van dinsdag op woensdag was de laatste keer dat de warmtepomp gedraaid heeft (buiten de SSW runs). Maar je kunt er weinig aan doen want als je de vloer warm wilt, zal de ruimte ook verder opwarmen met overhitting als gevolg.

30x Jinko JKM380M-6RL3 (11400kWp) 12x oost 90° - 18x west 270°, 45° incl. | Vaillant Arotherm 75/5 | Zehnder ComfoAir Q450


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:54
Broodro0ster schreef op zaterdag 18 maart 2023 @ 15:26:
[...]

Idem hier. De nacht van dinsdag op woensdag was de laatste keer dat de warmtepomp gedraaid heeft (buiten de SSW runs). Maar je kunt er weinig aan doen want als je de vloer warm wilt, zal de ruimte ook verder opwarmen met overhitting als gevolg.
Jawel hoor. De ramen openzetten van je woning. :+

  • kepler
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 22:13
Ik heb 3 kWh verbruikt deze week, tegen 71 kWh vorige week. Kan ik al bijna een mooi paar sloffen van kopen :D

Renault Zoe R210 Intens (22kWh)


  • FransHe
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 22-03 19:14
Heeft iemand de software voor de DCUSB01, D-Checker Set. Zit bij Daikin achter de instalateursmuur.

Acties:
  • +2Henk 'm!

  • sideriusj
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 22:22

sideriusj

gasloos sinds 24-1-2018

Als er Daikin eigenaren zijn die ook Tibber klant zijn, kan je bij Tibber een verzoek indienen voor een Daikin-Tibber integratie.

  • Corne-P
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 23:20
Kan iemand mij uitleggen wat instelling F-0D precies inhoudt?
Dat is de pompbedrijfsmodus. Ik zie in de excel sheet dat die bij de meesten op 2 = verzoek staat terwijl de standaard waarde 1 = monster is.
Wat doet hij op instelling 2 anders dan op 1?
Werkt hij bij monster met vaste ingegeven waardes en bij verzoek echt naar gelang de warmtevraag of zit ik verkeerd te beredeneren?

Zo zie ik ook dat F-00 “pomp buiten bereik” bij eigenlijk iedereen op 0 = beperkt staat, wat ook de standaard waarde is, maar bij bijv. @RonJ op 1= toegestaan.
Moduleert de pomp hiermee verder terug of gaat deze juist verder optoeren qua liters?

Edit: Hoe verder ik ga graven hoe meer vragen ik krijg 8)7
Maar ja, daar zijn we tweakers voor toch :+

Instelling F-0D “pompbedrijfsmodus” waar ik het eerder over had staat bij de meesten dus op 2 = verzoek, maar 9-0D “pomp beperking” staat bij de meesten dan weer op 6 “60% tijdens monster name”. Dit is dan ook de standaard waarde, maar 2 zou staan voor 60%.
Als F-0D op 2 = verzoek staat zou 9-0D toch op 2 = 60% moeten staan. En andersom als F-0D op 1 = monster staat zou het op 6 moeten staan.
Dat laatste is namelijk ook de standaard instelling. Dat die waarde bij de meesten veranderd is oké, maar dan moet waarde 9-0D toch eigenlijk ook mee aangepast worden aangezien deze verband houden met elkaar?

[Voor 60% gewijzigd door Corne-P op 19-03-2023 18:36]


  • Ottie93
  • Registratie: Oktober 2013
  • Laatst online: 21:24
sideriusj schreef op zondag 19 maart 2023 @ 16:45:
Als er Daikin eigenaren zijn die ook Tibber klant zijn, kan je bij Tibber een verzoek indienen voor een Daikin-Tibber integratie.
Wat biedt dit voor extra's als ik vragen mag?

Ottie


  • sideriusj
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 22:22

sideriusj

gasloos sinds 24-1-2018

Je kan dan vanuit de Tibber app de Daikin sturen, alleen aan op de goedkope uren.

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:54
@sideriusj Denk dat je winst met echte koude buiten niet aanwezig of minimaal is, zeker met VV. Vergeet niet dat een WP het zuinigst werkt met een lage compressor snelheid, geeft hogere Cop en dus lage aanvoer. Als je dus alleen gaat stoken in de goedkope uren betekent het dat wanneer je huis afkoelt in de dure uren je met een hogere aanvoer (lagere Cop) moet gaan bijstoken. Denk dat je dat heel strak moet gaan monitoren of je daar iets mee bespaart. Ik betwijfel het.

  • dizzytal
  • Registratie: April 2000
  • Niet online
sideriusj schreef op zondag 19 maart 2023 @ 22:33:
Je kan dan vanuit de Tibber app de Daikin sturen, alleen aan op de goedkope uren.
Verwarming wil je toch niet sturen op prijs...? Het is niet iets als het laden van je EV, of even een was draaien waarbij het weinig uitmaakt wanneer je dat doet.

Zelfs het draaien van een ontsmettingsrun lijkt me lastig aangezien je een foutmelding krijgt (L/W sinds een week dus nog niet heel veel ervaring, ik ben nog aan het fine-tunen) als die niet draait..

Ben benieuwd wat jij voor voordeel ziet.?

If you didn't win today, you can always win tomorrow


  • Corne-P
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 23:20
dizzytal schreef op maandag 20 maart 2023 @ 08:14:
[...]

Zelfs het draaien van een ontsmettingsrun lijkt me lastig aangezien je een foutmelding krijgt (L/W sinds een week dus nog niet heel veel ervaring, ik ben nog aan het fine-tunen) als die niet draait..
Dan zitten wij ongeveer in hetzelfde schuitje :+
Welk model heb jij?

[Voor 7% gewijzigd door Corne-P op 20-03-2023 08:58]


  • GJA
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 20:42
Corne-P schreef op zondag 19 maart 2023 @ 18:11:
Kan iemand mij uitleggen wat instelling F-0D precies inhoudt?
Dat is de pompbedrijfsmodus. Ik zie in de excel sheet dat die bij de meesten op 2 = verzoek staat terwijl de standaard waarde 1 = monster is.
Wat doet hij op instelling 2 anders dan op 1?
Werkt hij bij monster met vaste ingegeven waardes en bij verzoek echt naar gelang de warmtevraag of zit ik verkeerd te beredeneren?

Zo zie ik ook dat F-00 “pomp buiten bereik” bij eigenlijk iedereen op 0 = beperkt staat, wat ook de standaard waarde is, maar bij bijv. @RonJ op 1= toegestaan.
Moduleert de pomp hiermee verder terug of gaat deze juist verder optoeren qua liters?

Edit: Hoe verder ik ga graven hoe meer vragen ik krijg 8)7
Maar ja, daar zijn we tweakers voor toch :+

Instelling F-0D “pompbedrijfsmodus” waar ik het eerder over had staat bij de meesten dus op 2 = verzoek, maar 9-0D “pomp beperking” staat bij de meesten dan weer op 6 “60% tijdens monster name”. Dit is dan ook de standaard waarde, maar 2 zou staan voor 60%.
Als F-0D op 2 = verzoek staat zou 9-0D toch op 2 = 60% moeten staan. En andersom als F-0D op 1 = monster staat zou het op 6 moeten staan.
Dat laatste is namelijk ook de standaard instelling. Dat die waarde bij de meesten veranderd is oké, maar dan moet waarde 9-0D toch eigenlijk ook mee aangepast worden aangezien deze verband houden met elkaar?
Voor zover ik weet: monster is alleen bruikbaar als je een externe warmwatervoorziening hebt. De pomp neemt dan periodiek een "monster" om een meetwaarde van de beschikbare warmwatertemperatuur op te halen. Als er dan voldoende warmwater is gaat ie dat gebruiken ipv of icm de warmtepomp.
Maar misschien kan iemand me verbeteren?

  • RonJ
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 13:55
Corne-P schreef op zondag 19 maart 2023 @ 18:11:
Kan iemand mij uitleggen wat instelling F-0D precies inhoudt?
Dat is de pompbedrijfsmodus. Ik zie in de excel sheet dat die bij de meesten op 2 = verzoek staat terwijl de standaard waarde 1 = monster is.
Wat doet hij op instelling 2 anders dan op 1?
Werkt hij bij monster met vaste ingegeven waardes en bij verzoek echt naar gelang de warmtevraag of zit ik verkeerd te beredeneren?

Zo zie ik ook dat F-00 “pomp buiten bereik” bij eigenlijk iedereen op 0 = beperkt staat, wat ook de standaard waarde is, maar bij bijv. @RonJ op 1= toegestaan.
Moduleert de pomp hiermee verder terug of gaat deze juist verder optoeren qua liters?

Edit: Hoe verder ik ga graven hoe meer vragen ik krijg 8)7
Maar ja, daar zijn we tweakers voor toch :+

Instelling F-0D “pompbedrijfsmodus” waar ik het eerder over had staat bij de meesten dus op 2 = verzoek, maar 9-0D “pomp beperking” staat bij de meesten dan weer op 6 “60% tijdens monster name”. Dit is dan ook de standaard waarde, maar 2 zou staan voor 60%.
Als F-0D op 2 = verzoek staat zou 9-0D toch op 2 = 60% moeten staan. En andersom als F-0D op 1 = monster staat zou het op 6 moeten staan.
Dat laatste is namelijk ook de standaard instelling. Dat die waarde bij de meesten veranderd is oké, maar dan moet waarde 9-0D toch eigenlijk ook mee aangepast worden aangezien deze verband houden met elkaar?
Uit de installer reference guide, vanaf p190:








Dat beantwoord de meeste vragen denk ik wel?

- Samplen/monsteren is alleen van toepassing icm vertrekwatertemperatuurregeling.
- Pompbeperking in bedrijf wil je eigenlijk niet.
- Standaard setting voor beperking bij samplen van 60% is dus eigenlijk niet van toepassing voor de meesten, maar er moet toch iets ingesteld zijn ;-).
- Pomp buiten bereik is dus ook niet zo'n boeiende instelling verder.
sideriusj schreef op zondag 19 maart 2023 @ 16:45:
Als er Daikin eigenaren zijn die ook Tibber klant zijn, kan je bij Tibber een verzoek indienen voor een Daikin-Tibber integratie.
Done. Zowel voor L/W warmtepompen als L/L/airco's zou dit leuk zijn. Dit kan trouwens bij een Altherma ook met domotica en een dubbel schakelend relais icm de ingebouwde smart-grid contacten. Ik zou het zelf trouwens nooit gebruiken voor verwarming, maar wél voor:
- Boilervat (extra) opstoken bij PV overschot
- Airco's sturen op PV overschot

[Voor 7% gewijzigd door RonJ op 20-03-2023 10:05]

All-electric.


  • dizzytal
  • Registratie: April 2000
  • Niet online
Corne-P schreef op maandag 20 maart 2023 @ 08:57:
[...]


Dan zitten wij ongeveer in hetzelfde schuitje :+
Welk model heb jij?
Wij hebben de Daikin Altherma 3M 11kW.
VV beneden en boven op de slaapkamers nog radiatoren. Boel wordt aangestuurt door een EvoHome.

If you didn't win today, you can always win tomorrow


Acties:
  • +3Henk 'm!

  • Corne-P
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 23:20
Even vlug een update aangaande het minimum vermogen onderwerp:

@MotorBeast



1,7 kW zal dus zo ongeveer het minimale geleverde vermogen zijn.
En dit is dus met een 8kW buitenunit.
RonJ schreef op maandag 20 maart 2023 @ 10:01:
[...]


Uit de installer reference guide, vanaf p190:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dat beantwoord de meeste vragen denk ik wel?

- Samplen/monsteren is alleen van toepassing icm vertrekwatertemperatuurregeling.
- Pompbeperking in bedrijf wil je eigenlijk niet.
- Standaard setting voor beperking bij samplen van 60% is dus eigenlijk niet van toepassing voor de meesten, maar er moet toch iets ingesteld zijn ;-).
- Pomp buiten bereik is dus ook niet zo'n boeiende instelling verder.


[...]
Ah, de Engelstalige is toch wel iets duidelijker dan de Nederlandstalige die ik heb _/-\o_
Ik had het daar gisteravond ook gevonden maar daar staat het een beetje verwarrend omschreven.
Even in het kort om zeker te zijn dat ik het goed begrijp;
Die pompbeperking bij samplen is helemaal niet van toepassing aangezien de pomp met instelling F-0D = 2 vraag gestuurd word en er dan dus met de waarde van 9-0D niets gedaan word.
Dat zou alleen van toepassing zijn als de pomp aansturing op monster/samplen staat (F-0D op 1).

Met F-0D op 2 zou het alleen van toepassing zijn als 9-0D op 1-4 word gezet.

Begrijp ik zit zo goed?

[Voor 26% gewijzigd door Corne-P op 20-03-2023 11:48]


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • RonJ
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 13:55
Corne-P schreef op maandag 20 maart 2023 @ 11:35:

Even in het kort om zeker te zijn dat ik het goed begrijp;
Die pompbeperking bij samplen is helemaal niet van toepassing aangezien de pomp met instelling F-0D = 2 vraag gestuurd word en er dan dus met de waarde van 9-0D niets gedaan word.
Dat zou alleen van toepassing zijn als de pomp aansturing op monster/samplen staat (F-0D op 1).

Met F-0D op 2 zou het alleen van toepassing zijn als 9-0D op 1-4 word gezet.

Begrijp ik zit zo goed?
Klopt, 1-4 is flow altijd beperken (in bedrijf), 5-8 alleen bij samplen. Waarbij 1-4 is bedoeld om evt. flowgeluiden te beperken en dat wordt dus in principe niet aangeraden (maar liever hydraulisch oplossen).

All-electric.


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:54
Corne-P schreef op maandag 20 maart 2023 @ 11:35:
Even vlug een update aangaande het minimum vermogen onderwerp:

@MotorBeast

[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
[Afbeelding]


1,7 kW zal dus zo ongeveer het minimale geleverde vermogen zijn.
En dit is dus met een 8kW buitenunit.
Top! Dit zou een hele mooie waarde zijn.

  • TKroon
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
Weet iemand of de legionella run wel doorgaat als de hot water tank uit staat (uit via de app/Madoka)?

Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV


Acties:
  • +2Henk 'm!

  • MajaMestreech
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 22:01
TKroon schreef op maandag 20 maart 2023 @ 15:15:
Weet iemand of de legionella run wel doorgaat als de hot water tank uit staat (uit via de app/Madoka)?
Ja, die wordt volgens schema dan gewoon uitgevoerd. Tenminste, ik heb hiermee ervaring als de installatie op VAKANTIE staat en dan staat de tank en WP ook uit.

  • sideriusj
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 22:22

sideriusj

gasloos sinds 24-1-2018

dizzytal schreef op maandag 20 maart 2023 @ 08:14:
[...]

Verwarming wil je toch niet sturen op prijs...? Het is niet iets als het laden van je EV, of even een was draaien waarbij het weinig uitmaakt wanneer je dat doet.

Zelfs het draaien van een ontsmettingsrun lijkt me lastig aangezien je een foutmelding krijgt (L/W sinds een week dus nog niet heel veel ervaring, ik ben nog aan het fine-tunen) als die niet draait..

Ben benieuwd wat jij voor voordeel ziet.?
Ik heb een nieuw huis, 3 jaar oud, als ik de warmtepomp in de nacht, dus goedkope uren, laat draaien blijft het de hele dag warm genoeg. Legionellarun gaat ook in de nacht, daar kom ik niet aan. We zijn met 2 personen, dus veel warm water gebruik hebben we niet. En de ervaring leert dat de prijzen altijd rond dezelfde tijd laag zijn.

  • smaij
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 21:23
Van het weekend had ik met het zachte weer wel een kleine verwarmingsbehoefte maar ging de warmtepomp niet aan. Nu denk ik dat dit komt door de T Delta en een te lage aanvoer temperatuur (weersafhankelijk). De warmtepomp-pomp draait wel maar de compressor gaat niet aan. Retour temperatuur 20, en vertrektemperatuur ook 20. Gewenste aanvoer temperatuur zou volgens WAR op 24 komen waardoor er niks gebeurd (denk ik?).
Nu dus de stooklijn iets omhoog gegooid. Helaas kon ik daarna niet meer testen want de warmte vraag was inmiddels voorbij.
Afgelopen nacht heeft de warmtepomp als een malle staan pendelen, waarschijnlijk omdat de retour temperatuur makkelijk gehaald wordt maar de pomp niet teruggaat naar rustiger temp.
Eerst de T Delta veranderd naar 4 maar dit had niet zoveel effect.
Daarna de setting Modulatie (8.05) op 1 gezet en max modulatie op 5 graden en daarna ging de warmtepomp keurig op zijn minimale vermogen pruttelen.
Nu zie ik in de excel dat de meeste mensen deze op 0 hebben staan, maar waarom eigenlijk ? Die setting lijkt in ieder geval bij mij een behoorlijke invloed te hebben. Bij de uitleg staat ook dat door modulatie aan te zetten er geanticipeerd wordt op minder start/stops.

  • Toppe
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 22:18
sideriusj schreef op zondag 19 maart 2023 @ 16:45:
Als er Daikin eigenaren zijn die ook Tibber klant zijn, kan je bij Tibber een verzoek indienen voor een Daikin-Tibber integratie.
Waar doe je dat dan?

Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Toppe
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 22:18
smaij schreef op maandag 20 maart 2023 @ 17:03:
Van het weekend had ik met het zachte weer wel een kleine verwarmingsbehoefte maar ging de warmtepomp niet aan. Nu denk ik dat dit komt door de T Delta en een te lage aanvoer temperatuur (weersafhankelijk). De warmtepomp-pomp draait wel maar de compressor gaat niet aan. Retour temperatuur 20, en vertrektemperatuur ook 20. Gewenste aanvoer temperatuur zou volgens WAR op 24 komen waardoor er niks gebeurd (denk ik?).
Nu dus de stooklijn iets omhoog gegooid. Helaas kon ik daarna niet meer testen want de warmte vraag was inmiddels voorbij.
Afgelopen nacht heeft de warmtepomp als een malle staan pendelen, waarschijnlijk omdat de retour temperatuur makkelijk gehaald wordt maar de pomp niet teruggaat naar rustiger temp.
Eerst de T Delta veranderd naar 4 maar dit had niet zoveel effect.
Daarna de setting Modulatie (8.05) op 1 gezet en max modulatie op 5 graden en daarna ging de warmtepomp keurig op zijn minimale vermogen pruttelen.
Nu zie ik in de excel dat de meeste mensen deze op 0 hebben staan, maar waarom eigenlijk ? Die setting lijkt in ieder geval bij mij een behoorlijke invloed te hebben. Bij de uitleg staat ook dat door modulatie aan te zetten er geanticipeerd wordt op minder start/stops.
Ik heb ‘t aan gehad en hij stookte hier gewoon door waardoor het uiteindelijk 2/3 graden boven de ingestelde temperatuur is. Loop je helemaal te zweten.

Vorige week de WP nog aan, komende nacht gaat de AC alweer aan :D

Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!


  • sideriusj
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 22:22

sideriusj

gasloos sinds 24-1-2018

De warmte regel ik met ONECTA. Schema gemaakt met hoge temp (21 graden) in de nacht uren. Door de vloerverwarming en de goede isolatie van het huis blijft het de hele dag warm genoeg.

Warm Water regel in met Home Assistant. Met deze integratie https://github.com/tadasdanielius/daikin_altherma

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Sparky
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 18:50
smaij schreef op maandag 20 maart 2023 @ 17:03:
Van het weekend had ik met het zachte weer wel een kleine verwarmingsbehoefte maar ging de warmtepomp niet aan. Nu denk ik dat dit komt door de T Delta en een te lage aanvoer temperatuur (weersafhankelijk). De warmtepomp-pomp draait wel maar de compressor gaat niet aan. Retour temperatuur 20, en vertrektemperatuur ook 20. Gewenste aanvoer temperatuur zou volgens WAR op 24 komen waardoor er niks gebeurd (denk ik?).
Nu dus de stooklijn iets omhoog gegooid. Helaas kon ik daarna niet meer testen want de warmte vraag was inmiddels voorbij.
Afgelopen nacht heeft de warmtepomp als een malle staan pendelen, waarschijnlijk omdat de retour temperatuur makkelijk gehaald wordt maar de pomp niet teruggaat naar rustiger temp.
Eerst de T Delta veranderd naar 4 maar dit had niet zoveel effect.
Daarna de setting Modulatie (8.05) op 1 gezet en max modulatie op 5 graden en daarna ging de warmtepomp keurig op zijn minimale vermogen pruttelen.
Nu zie ik in de excel dat de meeste mensen deze op 0 hebben staan, maar waarom eigenlijk ? Die setting lijkt in ieder geval bij mij een behoorlijke invloed te hebben. Bij de uitleg staat ook dat door modulatie aan te zetten er geanticipeerd wordt op minder start/stops.
Ik heb de WP ook op modulatie=1 (aan) staan.
Instelling gewijzigd omdat ik af en toe ook last had van pendelen.

Na de wijziging geen pendelen meer en ook lager opgenomen (en afgegeven?) vermogen voor zover ik dat goed kan inschatten met gewijzigde buitentemperaturen.

WP gaat ook uit nadat kamertemp. +1 Gr.C. is bereikt.

Ben benieuwd naar andere reacties :)

  • smaij
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 21:23
Toppe schreef op maandag 20 maart 2023 @ 17:26:
[...]

Ik heb ‘t aan gehad en hij stookte hier gewoon door waardoor het uiteindelijk 2/3 graden boven de ingestelde temperatuur is. Loop je helemaal te zweten.

Vorige week de WP nog aan, komende nacht gaat de AC alweer aan :D
Ik geloof niet dat de vrouw thuis zou klagen in dat geval, afgelopen week was het meestal rond de 21 graden of warmer en nu niet meer.. vrouwlief vond het vandaag koud, dat terwijl met de cv ketel stond ie op strak 20 graden en hoorde ik geen klachten.
zo snel wen je al aan de warmte 😁

  • GJA
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 20:42
Ik kijk met jaloezie naar de lage opgenomen vermogens!. Ik krijg het niet voor elkaar de warmtepomp lager in vermogen te laten draaien dan zo'n 1500 watt. Iemand een idee wat ik fout doe?
Op een gegeven moment gaat ie volledig uit doordat de ingestelde temperatur bereikt is.
Modulatie staat aan maar laag; 3 of zo.
delta t op 4.
De stooklijn zo ingesteld dat ie 26 graden moet gaan doen; doet ie ook keurig. Maar continu dus ongeveer 1500 watt.

Zou het toch een verkeerde vulling van het koelmedium kunnen zijn?


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • smaij
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 21:23
GJA schreef op maandag 20 maart 2023 @ 18:44:
Ik kijk met jaloezie naar de lage opgenomen vermogens!. Ik krijg het niet voor elkaar de warmtepomp lager in vermogen te laten draaien dan zo'n 1500 watt. Iemand een idee wat ik fout doe?
Op een gegeven moment gaat ie volledig uit doordat de ingestelde temperatur bereikt is.
Modulatie staat aan maar laag; 3 of zo.
delta t op 4.
De stooklijn zo ingesteld dat ie 26 graden moet gaan doen; doet ie ook keurig. Maar continu dus ongeveer 1500 watt.

Zou het toch een verkeerde vulling van het koelmedium kunnen zijn?

[Afbeelding]
Maar wel een mooie run! is het in lijn met wat je aan verbruik zou hebben gehad met een cv ketel?
Elk huis is natuurlijk anders.

Ik heb je andere posts even doorgenomen en lijkt mij idd iets niet goed!? Maar binnenunit maakt amper geluid, heel af en toe een geluidje bij het starten van een run maar meer niet..

[Voor 8% gewijzigd door smaij op 20-03-2023 18:55]


  • FastForwardNL
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 21:09
GJA schreef op maandag 20 maart 2023 @ 18:44:
Ik kijk met jaloezie naar de lage opgenomen vermogens!. Ik krijg het niet voor elkaar de warmtepomp lager in vermogen te laten draaien dan zo'n 1500 watt. Iemand een idee wat ik fout doe?
Op een gegeven moment gaat ie volledig uit doordat de ingestelde temperatur bereikt is.
Modulatie staat aan maar laag; 3 of zo.
delta t op 4.
De stooklijn zo ingesteld dat ie 26 graden moet gaan doen; doet ie ook keurig. Maar continu dus ongeveer 1500 watt.

Zou het toch een verkeerde vulling van het koelmedium kunnen zijn?

[Afbeelding]
Hier een nieuw huis (bg en 1e vv). Aanvankelijk verkeerde wp geïnstalleerd, 4kw i.p.v. 6kw. Deze is eind december vervangen.

Mijn verbruik lag daarna aanvankelijk hoger dan jouw grafiek. Afgelopen week wat tweaks gedaan aan de instellingen. Met name boiler temp verlaagd en stooklijn naar 35 graden (bij -10). Dat lijkt behoorlijk te schelen qua verbruik. Mijn grafiek lijkt nu aardig op de jouwe. Ook rond de 1500 en een vrij lange constante run.

  • GJA
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 20:42
smaij schreef op maandag 20 maart 2023 @ 18:50:
[...]


Maar wel een mooie run! is het in lijn met wat je aan verbruik zou hebben gehad met een cv ketel?
Elk huis is natuurlijk anders.

Ik heb je andere posts even doorgenomen en lijkt mij idd iets niet goed!? Maar binnenunit maakt amper geluid, heel af en toe een geluidje bij het starten van een run maar meer niet..
Ik heb even teruggekeken; op de dagen met het meeste gasvrbruik ongeveer 15m3 aan gas.Dat was in Januari.
Vorige week ook een koude dag; 37 kWh. (alleen klimaat)
Maar het gebruik is ook anders: de gasketel ging 's ochtends aan 's avonds weer laag.
De WP blijft op dezelfde temperatuur.

  • GJA
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 20:42
FastForwardNL schreef op maandag 20 maart 2023 @ 19:13:
[...]

Hier een nieuw huis (bg en 1e vv). Aanvankelijk verkeerde wp geïnstalleerd, 4kw i.p.v. 6kw. Deze is eind december vervangen.

Mijn verbruik lag daarna aanvankelijk hoger dan jouw grafiek. Afgelopen week wat tweaks gedaan aan de instellingen. Met name boiler temp verlaagd en stooklijn naar 35 graden (bij -10). Dat lijkt behoorlijk te schelen qua verbruik. Mijn grafiek lijkt nu aardig op de jouwe. Ook rond de 1500 en een vrij lange constante run.
En dan ook volledig stoppen met verwarmen omdat de temperatuur is bereikt?

  • Toppe
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 22:18
sideriusj schreef op maandag 20 maart 2023 @ 17:34:
[...]


De warmte regel ik met ONECTA. Schema gemaakt met hoge temp (21 graden) in de nacht uren. Door de vloerverwarming en de goede isolatie van het huis blijft het de hele dag warm genoeg.

Warm Water regel in met Home Assistant. Met deze integratie https://github.com/tadasdanielius/daikin_altherma
Uhhh… ik bedoel meer waar je bij Tibber kan aangeven dat je graag Daikin intergratie zou willen :9

Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:54
GJA schreef op maandag 20 maart 2023 @ 18:44:
Ik kijk met jaloezie naar de lage opgenomen vermogens!. Ik krijg het niet voor elkaar de warmtepomp lager in vermogen te laten draaien dan zo'n 1500 watt. Iemand een idee wat ik fout doe?
Op een gegeven moment gaat ie volledig uit doordat de ingestelde temperatur bereikt is.
Modulatie staat aan maar laag; 3 of zo.
delta t op 4.
De stooklijn zo ingesteld dat ie 26 graden moet gaan doen; doet ie ook keurig. Maar continu dus ongeveer 1500 watt.

Zou het toch een verkeerde vulling van het koelmedium kunnen zijn?

[Afbeelding]
Heb je wel voldoende flow? Lijkt erop dat hij zijn warmte niet kwijt kan. Met 1500W ben je met dit weer zo'n 7Kw in je huis aan het pompen. Dat heb ik nodig bij ......-10.

  • FastForwardNL
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 21:09
GJA schreef op maandag 20 maart 2023 @ 19:19:
[...]


En dan ook volledig stoppen met verwarmen omdat de temperatuur is bereikt?
Ja.

Mijn redenatie is dat het bij een lagere aanvoertemperatuur langer duurt voordat een ruimte warm is, met lager continu verbuik en dat de vloer qua uren langer warm is.

Maar ik zit nog in de experimenteerfase. :P

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:54
FastForwardNL schreef op maandag 20 maart 2023 @ 19:26:
[...]

Ja.

Mijn redenatie is dat het bij een lagere aanvoertemperatuur langer duurt voordat een ruimte warm is, met lager continu verbuik en dat de vloer qua uren langer warm is.

Maar ik zit nog in de experimenteerfase. :P
Zo moet je ook stoken met een WP. Met een zo laag mogelijke aanvoer en lange runs. Goed bezig. _/-\o_

  • smaij
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 21:23
MotorBeast schreef op maandag 20 maart 2023 @ 19:25:
[...]


Heb je wel voldoende flow? Lijkt erop dat hij zijn warmte niet kwijt kan. Met 1500W ben je met dit weer zo'n 7Kw in je huis aan het pompen. Dat heb ik nodig bij ......-10.
Ik ben wel benieuwd hoeveel liter/minuut er op dat moment door zijn systeem gaat en wat op dat moment de aanvoer en retour is. Klinkt wel veel inderdaad..

  • smaij
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 21:23
GJA schreef op maandag 20 maart 2023 @ 19:17:
[...]


Ik heb even teruggekeken; op de dagen met het meeste gasvrbruik ongeveer 15m3 aan gas.Dat was in Januari.
Vorige week ook een koude dag; 37 kWh. (alleen klimaat)
Maar het gebruik is ook anders: de gasketel ging 's ochtends aan 's avonds weer laag.
De WP blijft op dezelfde temperatuur.
Ik zat in januari nog op max 9m3 op een koude dag. Vrijstaand 230m2 bj 2005 constant op 20 graden.
Dat zegt niet alles maar toch wel significant verschil.

  • GJA
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 20:42
MotorBeast schreef op maandag 20 maart 2023 @ 19:25:
[...]


Heb je wel voldoende flow? Lijkt erop dat hij zijn warmte niet kwijt kan. Met 1500W ben je met dit weer zo'n 7Kw in je huis aan het pompen. Dat heb ik nodig bij ......-10.
Sowieso meer dan 20 l/min. Volgens mij zelfs meer dan 24 l/min. maar heb er niet specifiek op gelet.
Wel met een warmtecamera door het huis gelopen en de warmte gaat overal netjes heen.

Als ie z'n warmte niet kwijt kan zou je dat toch juist moeten zien in afname van het opgenomen vermpogen omdat ie z'n delta t wil vasthouden?

  • GJA
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 20:42
smaij schreef op maandag 20 maart 2023 @ 19:34:
[...]


Ik zat in januari nog op max 9m3 op een koude dag. Vrijstaand 230m2 bj 2005 constant op 20 graden.
Dat zegt niet alles maar toch wel significant verschil.
Huis uit 1971, 170m2, vrijstaand. Erg veel aan isolatie gedaan alleen de ramen worden nog vervangen dus het wordt nog beter.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:54
GJA schreef op maandag 20 maart 2023 @ 19:43:
[...]


Sowieso meer dan 20 l/min. Volgens mij zelfs meer dan 24 l/min. maar heb er niet specifiek op gelet.
Wel met een warmtecamera door het huis gelopen en de warmte gaat overal netjes heen.

Als ie z'n warmte niet kwijt kan zou je dat toch juist moeten zien in afname van het opgenomen vermpogen omdat ie z'n delta t wil vasthouden?
Een spike van bijna 3000W? :? SWW run in de nacht? Overdag in de middag doen, dan is het warmer buiten, is zuiniger.

Volgens mij heb je hem ook in de nacht uitstaan. Nachtverlaging niet doen en anders maar 1 graad. VV duurt een eeuwigheid voordat de massa weer op temperatuur is en dat kost je nu net veel kWh. Ik stook op dit moment nog met L/L en zelfs daarmee doe ik maar 2 graden verlaging. En dat is snelle afgifte.

Verdeler VV? Gesloten verdeler zonder pomp nemen. Zie L/W topic. Al heel veel over geschreven. Volgens mij hebben ze het in L/W over minimaal 30l/min. Ik zou daar eens mijn licht opsteken.

Nb: Oud dubbel glas naar HR++ gaat geen verschil van 1000W maken helaas. Wel veel meer comfort, lees minder koudeval aan het raam.

[Voor 9% gewijzigd door MotorBeast op 20-03-2023 21:00]


  • GJA
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 20:42
MotorBeast schreef op maandag 20 maart 2023 @ 20:55:
[...]


Een spike van bijna 3000W? :? SWW run in de nacht? Overdag in de middag doen, dan is het warmer buiten, is zuiniger.

Volgens mij heb je hem ook in de nacht uitstaan. Nachtverlaging niet doen en anders maar 1 graad. VV duurt een eeuwigheid voordat de massa weer op temperatuur is en dat kost je nu net veel kWh. Ik stook op dit moment nog met L/L en zelfs daarmee doe ik maar 2 graden verlaging. En dat is snelle afgifte.

Verdeler VV? Gesloten verdeler zonder pomp nemen. Zie L/W topic. Al heel veel over geschreven. Volgens mij hebben ze het in L/W over minimaal 30l/min. Ik zou daar eens mijn licht opsteken.

Nb: Oud dubbel glas naar HR++ gaat geen verschil van 1000W maken helaas. Wel veel meer comfort, lees minder koudeval aan het raam.
Was een hygiëne cyclus. Nog mee bezig qua efficiëntie maar vind ik nu nog ff minder boeiend.

Geen nachtverlaging; dat maakt het des te vreemder toch?

Verdeler zonder pomp. 2 eigenlijk. Eentje met 8 groepen voor het voorste gedeelte, eentje met 12 groepen voor het achterste gedeelte.

Ik zal me ook eens gaan inlezen in het L/W topic.

  • Sparky
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 18:50
We hadden gisteren de houtkachel even aan voor de gezelligheid.
WP blijft dan uit maar vertoonde wel wat (kleine) "sprongetjes" in sluipverbruik.
Maar een paar Watt verschil, ben benieuwd wat er dan gebeurd..... (en waarom niet blijvend?)
Iemand een verklaring?



  • sideriusj
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 22:22

sideriusj

gasloos sinds 24-1-2018

Toppe schreef op maandag 20 maart 2023 @ 19:22:
[...]

Uhhh… ik bedoel meer waar je bij Tibber kan aangeven dat je graag Daikin intergratie zou willen :9
Kan in de chat. in de Tibber app

[Voor 3% gewijzigd door sideriusj op 20-03-2023 22:09]


  • hijlko.roosjen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 21:23
smaij schreef op maandag 20 maart 2023 @ 18:31:
[...]


Ik geloof niet dat de vrouw thuis zou klagen in dat geval, afgelopen week was het meestal rond de 21 graden of warmer en nu niet meer.. vrouwlief vond het vandaag koud, dat terwijl met de cv ketel stond ie op strak 20 graden en hoorde ik geen klachten.
zo snel wen je al aan de warmte 😁
@smaij de ene thermostaat is de andere niet. De Daikin thermostaat geeft bij min ongeveer 1,5 graad meer aan dan mijn oude Honeywel chronotherm die ik bij mijn cv had. De Daikin thermostaat is te corrigeren door die -1,5 graad in de settings te verlagen. Door de ingestelde hysteresis kan het even zodanig afkoelen dat het niet meer 'warm' voelt. Zodra de wp weer begint te stoken is het dan weer snel comfortabel. Hysteresis kan kennelijk niet op 0,5 graad worden ingesteld. (Wellicht zal het iets dichter bij de ingestelde temp blijven als in de settings voor Fahrenheit ipv Celsius kan worden gekozen. Hysteresis van 1 graad Fahrenheid geeft immers een kleinere temperatuur terugval dan 1 graad Celsius. ;) )

  • smaij
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 21:23
hijlko.roosjen schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 10:56:
[...]
@smaij de ene thermostaat is de andere niet. De Daikin thermostaat geeft bij min ongeveer 1,5 graad meer aan dan mijn oude Honeywel chronotherm die ik bij mijn cv had. De Daikin thermostaat is te corrigeren door die -1,5 graad in de settings te verlagen. Door de ingestelde hysteresis kan het even zodanig afkoelen dat het niet meer 'warm' voelt. Zodra de wp weer begint te stoken is het dan weer snel comfortabel. Hysteresis kan kennelijk niet op 0,5 graad worden ingesteld. (Wellicht zal het iets dichter bij de ingestelde temp blijven als in de settings voor Fahrenheit ipv Celsius kan worden gekozen. Hysteresis van 1 graad Fahrenheid geeft immers een kleinere temperatuur terugval dan 1 graad Celsius. ;) )
Ik heb de thermostaat van Watts er nog naast staan en de Daikin geeft bij mij minder aan en dus heb ik deze op 19,5 staan en nog geen correctie ingesteld staan. De Daikin sensor schommelt ook nog wat meer op en neer dan die van Watts. Ik heb de brightness en de LED minimaal gezet.
Daardoor wel een beter gevoel hoe de temperatuur is t.o.v. voor de warmtepomp.

  • MajaMestreech
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 22:01
hijlko.roosjen schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 10:56:
[...]
@smaij (Wellicht zal het iets dichter bij de ingestelde temp blijven als in de settings voor Fahrenheit ipv Celsius kan worden gekozen. Hysteresis van 1 graad Fahrenheid geeft immers een kleinere temperatuur terugval dan 1 graad Celsius. ;) )
Da's een goeje...die ga ik eens proberen _/-\o_

Bij nader inzien, kan niet vinden hoe de installatie op een ander land te zetten. Alleen de taal kan gewijzigd worden. Althans, ik kan niet meer inden.

[Voor 15% gewijzigd door MajaMestreech op 21-03-2023 20:28]


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • jolandacb
  • Registratie: Augustus 2005
  • Niet online
Even een vraag.
Hebben jullie een onderhoudscontract en/of verlengde garantie afgesloten voor de warmtepomp?
Waarom wel of niet?

  • smaij
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 21:23
jolandacb schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 18:58:
Even een vraag.
Hebben jullie een onderhoudscontract en/of verlengde garantie afgesloten voor de warmtepomp?
Waarom wel of niet?
Onderhoudscontract ben ik ook wel benieuwd naar.
Warmtepomp heeft garantie tot 2028

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:54
smaij schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 21:38:
[...]


Onderhoudscontract ben ik ook wel benieuwd naar.
Warmtepomp heeft garantie tot 2028
Zelf doen is niet zo spannend. (met dank aan ander topic op Tweakers).

-waterdruk controleren en bijvullen
-als je flow lager is dan ie ooit was, even het waterfilter in de binnenunit schoonmaken.
-het externe vuilfilter schoonmaken
-buitenunit verdamper controleren en eventueel met zachte borstel en sopje schoonmaken. Voor hardnekkig -vuil Condensorreinigingsmiddel (dank @koevlaas2)
-lekkage koelmiddel opsporen door bij koppelingen te kijken naar een vettige vloeistof
-waterzijdige delen checken op lekkage
-als je fancoils hebt: stof wegblazen / wegzuigen.

  • micebec
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 18:02
jolandacb schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 18:58:
Even een vraag.
Hebben jullie een onderhoudscontract en/of verlengde garantie afgesloten voor de warmtepomp?
Waarom wel of niet?
Ik heb de verlengde garantie aangevraagd (garantie tot en met 10 jaar) met daarbij een onderhoudscontract (waarbij arbeid- en reiskosten zijn inbegrepen).

De reden dat ik dit heb afgesloten is om een gerust gevoel te hebben. Het is namelijk een nieuw systeem van verwarmen (voorheen alleen ervaring met een CV-ketel) die je volgens mij niet 1-2-3 "goedkoop" kan vervangen mocht het nodig zijn (binnenunit en/of buitenunit).

Daarnaast viel de verlening van de garantie qua kosten wel mee (ik geloof € 325 voor 5 de jaar). De maandelijkse onderhoudskosten vind ik zelf aan de hoge kant maar ik wil dan ook geen risico lopen dat ik hartje winter naar een monteur moet zoeken om een eventuele probleem te laten verhelpen.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:54
micebec schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 10:19:
[...]


Ik heb de verlengde garantie aangevraagd (garantie tot en met 10 jaar) met daarbij een onderhoudscontract (waarbij arbeid- en reiskosten zijn inbegrepen).

De reden dat ik dit heb afgesloten is om een gerust gevoel te hebben. Het is namelijk een nieuw systeem van verwarmen (voorheen alleen ervaring met een CV-ketel) die je volgens mij niet 1-2-3 "goedkoop" kan vervangen mocht het nodig zijn (binnenunit en/of buitenunit).

Daarnaast viel de verlening van de garantie qua kosten wel mee (ik geloof € 325 voor 5 de jaar). De maandelijkse onderhoudskosten vind ik zelf aan de hoge kant maar ik wil dan ook geen risico lopen dat ik hartje winter naar een monteur moet zoeken om een eventuele probleem te laten verhelpen.
Hoe vaak heb je in het verleden een storing gehad aan je HR Ketel? Ik heb zelf nog nooit een contract gehad daarvoor.

Een WP is veel minder storingsgevoelig dan een ketel en vereist geen tot weinig onderhoud. Mijn L/L draait hier nu al een paar jaar zonder enig onderhoud. Ik check iedere warme periode de binnenunit en buitenunit en beide zijn brandschoon. Het koelmiddel kan/mag niet lekken als je installateur de zaak goed heeft aangesloten en is een gesloten systeem. Mocht er in je electronica iets misgaan heb je sowieso een probleem, ook met een contract.

Als ik die bedragen zie wat ze vragen voor onderhoud kan ik net zo goed gas blijven stoken. Maar als jij je er goed bij voelt is dat jouw keuze natuurlijk.

  • jolandacb
  • Registratie: Augustus 2005
  • Niet online
MotorBeast schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 10:34:
[...]


Hoe vaak heb je in het verleden een storing gehad aan je HR Ketel? Ik heb zelf nog nooit een contract gehad daarvoor.

Een WP is veel minder storingsgevoelig dan een ketel en vereist geen tot weinig onderhoud. Mijn L/L draait hier nu al een paar jaar zonder enig onderhoud. Ik check iedere warme periode de binnenunit en buitenunit en beide zijn brandschoon. Het koelmiddel kan/mag niet lekken als je installateur de zaak goed heeft aangesloten en is een gesloten systeem. Mocht er in je electronica iets misgaan heb je sowieso een probleem, ook met een contract.

Als ik die bedragen zie wat ze vragen voor onderhoud kan ik net zo goed gas blijven stoken. Maar als jij je er goed bij voelt is dat jouw keuze natuurlijk.
Hoe zit het met je garantie wanneer er iets met je WP is?
Bijvoorbeeld na 3 jaar, en je hebt geen bewijs dat je onderhoud hebt laten uitvoeren, heb je dan nog wel garantie, of zegt Daikin dan: tja geen onderhoud laten uitvoeren is ook geen garantie.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:54
jolandacb schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 15:51:
[...]


Hoe zit het met je garantie wanneer er iets met je WP is?
Bijvoorbeeld na 3 jaar, en je hebt geen bewijs dat je onderhoud hebt laten uitvoeren, heb je dan nog wel garantie, of zegt Daikin dan: tja geen onderhoud laten uitvoeren is ook geen garantie.
Toevallig heb ik zelf een L/L van Daikin en die dealer heb ik ook een aanvraag uitstaan voor L/W WP. Die stelt zelf dat onderhoud aan WP een wassen neus is en makkelijk zelf is te doen en geen invloed heeft op garantie.

Ja als jij zelf helemaal niets doet, (magneet) filters reinigen, buitenunit reinigen en jij gaat dan bellen dat het rendement terugloopt lijkt het me logisch dat je dan een rekening krijgt. Wat zou jij verder aan onderhoud willen doen? In principe verwarm je je huis met een omgekeerde koelkast. Hoeveel onderhoud heb je aan die compressor in je koelkast gepleegd de afgelopen jaren? ;) Er is geen verbrandingsproces met roetdeeltjes en rookgasavoer zoals met een HR Ketel.

Verder bestaat er het zogenaamde Consumentenrecht en is bijkopen van garantie een verdienmodel wat niet nodig is.

Maar als jij gemoedsrust wil kopen moet je dat doen. Ik spaar met mijn L/L al zo'n €300,- per jaar uit het niet te doen. Dat is heel wat kWh die ik kan verstoken.

  • Thedutch
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 22-03 21:30
Het valt mij op dat mijn warmtepomp niet gelijk meer gelijk begint met verwarmen als de temperatuur onder de ingesteld thermostaat temperatuur komt. (Staat op 20 ingesteld, vanmiddag gaf hij 19,5 graden aan). Weet iemand waardoor dit kan?

  • edautz
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 23:31

edautz

Meten is weten.

Thedutch schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 20:15:
Het valt mij op dat mijn warmtepomp niet gelijk meer gelijk begint met verwarmen als de temperatuur onder de ingesteld thermostaat temperatuur komt. (Staat op 20 ingesteld, vanmiddag gaf hij 19,5 graden aan). Weet iemand waardoor dit kan?
Bij een thermostaat instelling van 20 springt hij pas aan als de termperatuur naar of onder de 19,5 gezakt is en loopt hij door tot de temperatuur 20,5 soms tot 20,6, heeft bereikt of tot hij het LW setpoint + overshoot heeft bereikt. In dat laatste geval slaat hij weer aan als de LW termperatuur is gezakt.

Door de overshoot te verhogen tot 4 graden heb ik het pendelen kunnen verhelpen samen met een delta-t van 7 graden terwijl ik radiatoren heb.

En er lekker warmpj bij zitten.


  • Corne-P
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 23:20
Sparky schreef op maandag 20 maart 2023 @ 21:48:
We hadden gisteren de houtkachel even aan voor de gezelligheid.
WP blijft dan uit maar vertoonde wel wat (kleine) "sprongetjes" in sluipverbruik.
Maar een paar Watt verschil, ben benieuwd wat er dan gebeurd..... (en waarom niet blijvend?)
Iemand een verklaring?


[Afbeelding]
Ik vroeg me onlangs precies hetzelfde af. Ik zag het niet zo duidelijk als jij, maar ik zag ook af en toe het stand-by verbruik naar 17-18 Watt gaan ipv 14. Ik heb alleen nog niet kunnen achterhalen wat dit nu precies is.


Ik heb zelf ook een vraagstukje;
Heeft iemand hier een idee waar onderstaand pendel gedrag aan zou kunnen liggen?







Zoals jullie kunnen zien loopt de wp meestal vrij constant op een laag vermogen. Met dat lage vermogen is het net wel/net niet voldoende om de boel weer te verwarmen tot 20° nadat hij inschakelt bij 19°C.
Het warmteverlies is momenteel nog wat aan de hoge kant nu we op de bovenverdieping zo tegen de houten gevelbekleding aan kijken :+

De meeste runs zijn of heel lang op hetzelfde vermogen of wat korter en vrij snel terug modulerend.
De afgelopen dagen is er echter iedere dag een periode geweest waar de wp blijft pendelen.
Ik begrijp niet waarom het de meeste keren wel goed gaat en dan 1x per dag niet. Ik dacht eerst aan een verschil in buitentemperatuur en dus Ta ivm WAR, maar als ik de weer app erbij pak lijkt dat niet de oorzaak te zijn. Bij gelijke temperaturen gaat het de ene keer wel goed en een enkele keer dus niet.



Herkent iemand dit gedrag?

  • edautz
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 23:31

edautz

Meten is weten.

Corne-P schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 23:58:
[...]


Ik vroeg me onlangs precies hetzelfde af. Ik zag het niet zo duidelijk als jij, maar ik zag ook af en toe het stand-by verbruik naar 17-18 Watt gaan ipv 14. Ik heb alleen nog niet kunnen achterhalen wat dit nu precies is.


Ik heb zelf ook een vraagstukje;
Heeft iemand hier een idee waar onderstaand pendel gedrag aan zou kunnen liggen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zoals jullie kunnen zien loopt de wp meestal vrij constant op een laag vermogen. Met dat lage vermogen is het net wel/net niet voldoende om de boel weer te verwarmen tot 20° nadat hij inschakelt bij 19°C.
Het warmteverlies is momenteel nog wat aan de hoge kant nu we op de bovenverdieping zo tegen de houten gevelbekleding aan kijken :+

De meeste runs zijn of heel lang op hetzelfde vermogen of wat korter en vrij snel terug modulerend.
De afgelopen dagen is er echter iedere dag een periode geweest waar de wp blijft pendelen.
Ik begrijp niet waarom het de meeste keren wel goed gaat en dan 1x per dag niet. Ik dacht eerst aan een verschil in buitentemperatuur en dus Ta ivm WAR, maar als ik de weer app erbij pak lijkt dat niet de oorzaak te zijn. Bij gelijke temperaturen gaat het de ene keer wel goed en een enkele keer dus niet.

[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]


Herkent iemand dit gedrag?
Ik merk dat het stookgedrag van de WP afhankelijk is van de afkoeling door de weersomstandigheden buiten. Bij een gelijke buitentemperatuur kan de wind variëren. Of de buitentemperatuur daalt of stijgt maakt ook verschil.

Ik zou in jouw geval ook eens naar de LW setpoint, LW temperatuur en Inlet temperatuur van de WP kijken. Als de LW temperatuur boven het setpoint en overshoot uitkomt, stopt de WP. Nadat deze temperatuur weer gezakt is start hij weer enz. Ik had dit ook regelmatig. Door de overshoot te verhogen en de delta-t te verlagen heb ik dit kunnen oplossen.

En er lekker warmpj bij zitten.


  • RonJ
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 13:55
jolandacb schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 15:51:
[...]


Hoe zit het met je garantie wanneer er iets met je WP is?
Bijvoorbeeld na 3 jaar, en je hebt geen bewijs dat je onderhoud hebt laten uitvoeren, heb je dan nog wel garantie, of zegt Daikin dan: tja geen onderhoud laten uitvoeren is ook geen garantie.
Het eerlijke antwoord is dat dat helemaal aan je installateur/verkoper ligt. Garantie gaat via hen, Daikin vraagt dan aan hen of de unit bij ze in onderhoud is c.q. of dat conform de voorschriften is uitgevoerd. Dat wordt verder niet gecontroleerd (zolang het niet om duizenden euros gaat niet iig).

Dan is dus de vraag hoe zij in de wedstrijd zitten qua onderhoud en wat ze dan gaan aangeven bij Daikin, vullen ze gewoon ja in of gaan ze er formeel inzitten voor hun verdienmodel rondom onderhoud. Ik heb ook het idee dat ze gewoon totaal geen tijd hebben voor onderhoudsbeurten momenteel en deze liever overslaan en in die tijd nieuwe units plaatsen.

All-electric.


  • Corne-P
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 23:20
edautz schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 04:52:
[...]


Ik merk dat het stookgedrag van de WP afhankelijk is van de afkoeling door de weersomstandigheden buiten. Bij een gelijke buitentemperatuur kan de wind variëren. Of de buitentemperatuur daalt of stijgt maakt ook verschil.

Ik zou in jouw geval ook eens naar de LW setpoint, LW temperatuur en Inlet temperatuur van de WP kijken. Als de LW temperatuur boven het setpoint en overshoot uitkomt, stopt de WP. Nadat deze temperatuur weer gezakt is start hij weer enz. Ik had dit ook regelmatig. Door de overshoot te verhogen en de delta-t te verlagen heb ik dit kunnen oplossen.
Misschien even een hele domme vraag, maar welke specifieke waarde bedoel jij met “LW”?
Ik ben momenteel wat suf door de tramadol die ik moet slikken dus misschien ligt het daar aan :$
Ta, Tr, kamer setpoint?

Edit: Ik denk dat je Leaving Water bedoeld?

  • haakjesluiten
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 23:30
Ik heb een offerte binnen voor de volgende set:

Daikin Altherma 3 R F – EBVX11S23D6V + ERLA11DW1
Met deze thermostaat: Daikin bediening EKRUCBL
volledige installatie incl plaatsen/trekken van nieuwe groepen
huur van kraan voor takelen van binnenunit door raam van bovenste etage en plaatsen buitenunit


Aantal vragen:

1. De set is volgens mij vrij ruim bemeten, hoe goed is de daikin pomp in terug moduleren? Het is voor een vrijstaand huis van 160M2 met goede isolatie. Vorig jaar gebruikte we 1100m3 maar meestal zit het rond de 1400m3. Op hele koude dagen/weken zoals 2 jaar terug in feb heb ik een verbruik van 12m3 per dag gezien. meestal ligt het rond de 8.

2. Voorstel is om de vloerverwarming beneden als gesloten systeem aan te houden, ik dacht dat het wenselijker was hier een open systeem van te maken?

3. De thermostaat is een vrij oud model, is het wenselijker om voor de nieuwere Daikin Madoka BRC1HHDW te gaan? Ook wil ik de boel graag aan Home assistant hangen want is dan meest wenselijke configuratie?

4. dit grapje moet bijna 20k gaan kosten dat is wel even slikken. Is dit gewoon wat het is in deze tijd?

  • AndereKoekoek
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 22:27

AndereKoekoek

Ping! Pong?

Hoe komen jullie aan die mooie grafieken v/h verbruik?
Is dat in de nieuwe serie warmtepompen?

Of iets van domotica gekoppeld?

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:54
haakjesluiten schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 12:00:
Ik heb een offerte binnen voor de volgende set:

Daikin Altherma 3 R F – EBVX11S23D6V + ERLA11DW1
Met deze thermostaat: Daikin bediening EKRUCBL
volledige installatie incl plaatsen/trekken van nieuwe groepen
huur van kraan voor takelen van binnenunit door raam van bovenste etage en plaatsen buitenunit


Aantal vragen:

1. De set is volgens mij vrij ruim bemeten, hoe goed is de daikin pomp in terug moduleren? Het is voor een vrijstaand huis van 160M2 met goede isolatie. Vorig jaar gebruikte we 1100m3 maar meestal zit het rond de 1400m3. Op hele koude dagen/weken zoals 2 jaar terug in feb heb ik een verbruik van 12m3 per dag gezien. meestal ligt het rond de 8.

2. Voorstel is om de vloerverwarming beneden als gesloten systeem aan te houden, ik dacht dat het wenselijker was hier een open systeem van te maken?

3. De thermostaat is een vrij oud model, is het wenselijker om voor de nieuwere Daikin Madoka BRC1HHDW te gaan? Ook wil ik de boel graag aan Home assistant hangen want is dan meest wenselijke configuratie?

4. dit grapje moet bijna 20k gaan kosten dat is wel even slikken. Is dit gewoon wat het is in deze tijd?
1100m3 x 8Kw = 8800 delen door 1650 = 5,3 = 6Kw vermogen ruim voldoende. Zoek even op Koevlaasformule en lees Faq topic WP. Met 1400 is een 7 voldoende.

NB: prijs is veel te hoog.

  • RonJ
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 13:55
haakjesluiten schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 12:00:
Ik heb een offerte binnen voor de volgende set:

Daikin Altherma 3 R F – EBVX11S23D6V + ERLA11DW1
Met deze thermostaat: Daikin bediening EKRUCBL
volledige installatie incl plaatsen/trekken van nieuwe groepen
huur van kraan voor takelen van binnenunit door raam van bovenste etage en plaatsen buitenunit


Aantal vragen:

1. De set is volgens mij vrij ruim bemeten, hoe goed is de daikin pomp in terug moduleren? Het is voor een vrijstaand huis van 160M2 met goede isolatie. Vorig jaar gebruikte we 1100m3 maar meestal zit het rond de 1400m3. Op hele koude dagen/weken zoals 2 jaar terug in feb heb ik een verbruik van 12m3 per dag gezien. meestal ligt het rond de 8.

2. Voorstel is om de vloerverwarming beneden als gesloten systeem aan te houden, ik dacht dat het wenselijker was hier een open systeem van te maken?

3. De thermostaat is een vrij oud model, is het wenselijker om voor de nieuwere Daikin Madoka BRC1HHDW te gaan? Ook wil ik de boel graag aan Home assistant hangen want is dan meest wenselijke configuratie?

4. dit grapje moet bijna 20k gaan kosten dat is wel even slikken. Is dit gewoon wat het is in deze tijd?
1. Volgens mij moet je aan een 8kW al ruim voldoende hebben bij dit gasverbruik. Let wel, een 8 is eigenlijk een 7,5 bij -7C buitentemperatuur, een 11 levert dan 9kW. Dus het verschil is veel minder groot dan het lijkt.

2. Er is altijd veel verwarring over wat nou open en gesloten is. Idealiter wil je een simpele verdeler waarbij er niet gemengd wordt en geen extra pomp aanwezig is. Maar dat vereist dan wél dat je in de hele woning met een lage aanvoertemperatuur kan gaan verwarmen. Heb je boven ook vloerverwarming? Mogelijk moet je daar dan wat radiatoren vervangen of voorzien van booster-ventilatoren.

3. Dit is inderdaad een verouderd model. Aan de andere kant; itt tot bij de LL varianten, kan je echt helemaal niets met de madoka voor Altherma's behalve de temperatuur instellen. Ook hebben ze de nare eigenschap met de felle led-ring de eigen temperatuursensor wat op te warmen (de meesten hier hebben dan ook 1-1,5C correctie omlaag ingesteld). Het oude model is ook wat beter leesbaar qua display en makkelijker te bediennen.

Dus ik zou hier niet persé op tegen zijn eigenlijk. De instellingen kan je alleen aanpassen op het scherm van de binnenunit en de bediening via de app loopt via de wifi-module in de binnenunit, dus ook dat staat helemaal los van de thermostaat.

4. Ik ben bang van wel, eigenlijk zou het 12-14K mogen kosten, laten we er 15 van maken met een kraan, maar de klanten staan momenteel letterlijk in de rij en dit is geen ongebruikelijke prijsstelling nu.
AndereKoekoek schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 12:07:
Hoe komen jullie aan die mooie grafieken v/h verbruik?
Is dat in de nieuwe serie warmtepompen?

Of iets van domotica gekoppeld?
Hier verbruik dmv een Homewizard kWh meter en warmteopbrengst met een kamstrup warmtemeter. Die rapporteren weer aan Home Assistant. Je kan ook met een espaltherma of de API eea uit de machine uitlezen, maar dat laatste is niet heel nauwkeurig.

[Voor 8% gewijzigd door RonJ op 23-03-2023 12:20]

All-electric.


  • smaij
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 21:23
Is het normaal dat in sommige gevallen (ik denk een herstart sowieso) de werking van de BUH (setting 9.3.8) van " Alleen WTW " terug gaat naar " Toegestaan " of heb ik een bug te pakken in de software ergens ?

Of zit de installateur mee te kijken en de boel aan te passen (kan dat?)

Net ging de pomp aan, compressor uit en de BUH ging vrolijk vol mee doen over 3 fases en het was geen warm water run.

[Voor 3% gewijzigd door smaij op 23-03-2023 12:24]


  • haakjesluiten
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 23:30
RonJ schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 12:17:
[...]


1. Volgens mij moet je aan een 8kW al ruim voldoende hebben bij dit gasverbruik. Let wel, een 8 is eigenlijk een 7,5 bij -7C buitentemperatuur, een 11 levert dan 9kW. Dus het verschil is veel minder groot dan het lijkt.

2. Er is altijd veel verwarring over wat nou open en gesloten is. Idealiter wil je een simpele verdeler waarbij er niet gemengd wordt en geen extra pomp aanwezig is. Maar dat vereist dan wél dat je in de hele woning met een lage aanvoertemperatuur kan gaan verwarmen. Heb je boven ook vloerverwarming? Mogelijk moet je daar dan wat radiatoren vervangen of voorzien van booster-ventilatoren.

3. Dit is inderdaad een verouderd model. Aan de andere kant; itt tot bij de LL varianten, kan je echt helemaal niets met de madoka voor Altherma's behalve de temperatuur instellen. Ook hebben ze de nare eigenschap met de felle led-ring de eigen temperatuursensor wat op te warmen (de meesten hier hebben dan ook 1-1,5C correctie omlaag ingesteld). Het oude model is ook wat beter leesbaar qua display en makkelijker te bediennen.

Dus ik zou hier niet persé op tegen zijn eigenlijk. De instellingen kan je alleen aanpassen op het scherm van de binnenunit en de bediening via de app loopt via de wifi-module in de binnenunit, dus ook dat staat helemaal los van de thermostaat.

4. Ik ben bang van wel, eigenlijk zou het 12-14K mogen kosten, laten we er 15 van maken met een kraan, maar de klanten staan momenteel letterlijk in de rij en dit is geen ongebruikelijke prijsstelling nu.


[...]


Hier verbruik dmv een Homewizard kWh meter en warmteopbrengst met een kamstrup warmtemeter. Die rapporteren weer aan Home Assistant. Je kan ook met een espaltherma of de API eea uit de machine uitlezen, maar dat laatste is niet heel nauwkeurig.
ik was zelf ook op 8-9 uitgekomen met verschillende modules. We hebben boven inderdaad reguliere radiatoren. 2 daarvan wil gaan vervangen door jaga's (ook om in de zomer nog wat te kunnen koelen) de overige ruimtes worden niet/nouwelijks verwarmd.

Dat gezegd hebbende zie ik dat de 11kw (wat eigenlijk een 10,6 is kan terug moduleren tot 2,1 is dat voldoende?)

De huidige verdeler van de VVW is 2 jaar oud en een gesloten model met eigen pomp dat willen ze dus zo laten.

[Voor 5% gewijzigd door haakjesluiten op 23-03-2023 12:28]


  • smaij
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 21:23
haakjesluiten schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 12:23:
[...]


ik was zelf ook op 8-9 uitgekomen met verschillende modules. We hebben boven inderdaad reguliere radiatoren. 2 daarvan wil gaan vervangen door jaga's (ook om in de zomer nog wat te kunnen koelen) de overige ruimtes worden niet/nouwelijks verwarmd.

De huidige verdeler van de VVW is 2 jaar oud en een gesloten model met eigen pomp dat willen ze dus zo laten.
Is dat een verdeler met mengpomp ? Want in dat geval toch laten aanpassen. Dat gaat anders niet goed.
Ik ben voor een vergelijkbaar model met 300 liter warm water vat uitgekomen op 12.5k dus die 20k is echt aan de hoge kant.

[Voor 9% gewijzigd door smaij op 23-03-2023 12:27]


  • Corne-P
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 23:20
AndereKoekoek schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 12:07:
Hoe komen jullie aan die mooie grafieken v/h verbruik?
Is dat in de nieuwe serie warmtepompen?

Of iets van domotica gekoppeld?
Zoals de grafieken die ik gisteren gepost heb?
Die van mij zijn van een Homewizard WiFi kWh meter. Ik heb ook nog een Kamstrup warmtemeter maar die kan ik nog niet digitaal uitlezen. Dat komt nog.
https://www.homewizard.com/

Edit: Precies wat @RonJ zei

[Voor 14% gewijzigd door Corne-P op 23-03-2023 12:39]


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:54
haakjesluiten schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 12:23:
[...]


ik was zelf ook op 8-9 uitgekomen met verschillende modules. We hebben boven inderdaad reguliere radiatoren. 2 daarvan wil gaan vervangen door jaga's (ook om in de zomer nog wat te kunnen koelen) de overige ruimtes worden niet/nouwelijks verwarmd.

Dat gezegd hebbende zie ik dat de 11kw (wat eigenlijk een 10,6 is kan terug moduleren tot 2,1 is dat voldoende?)

De huidige verdeler van de VVW is 2 jaar oud en een gesloten model met eigen pomp dat willen ze dus zo laten.
Koelen met standaard Jaga's gaat je niet veel brengen. Ook koelen met VV niet (dauwpunt ellende en dus vochtige vloer). Dan zal je fancoils moeten gaan gebruiken.

  • haakjesluiten
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 23:30
smaij schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 12:27:
[...]


Is dat een verdeler met mengpomp ? Want in dat geval toch laten aanpassen. Dat gaat anders niet goed.
Ik ben voor een vergelijkbaar model met 300 liter warm water vat uitgekomen op 12.5k dus die 20k is echt aan de hoge kant.
Lijkt hierop alleen dan met 7 groepen

  • Corne-P
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 23:20
Dat is dus een mengverdeler. Die wil je idealiter niet gebruiken.

  • haakjesluiten
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 23:30
Wat zou de meest wenselijke oplossing zijn in dit geval?

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:54
haakjesluiten schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 12:43:
Wat zou de meest wenselijke oplossing zijn in dit geval?
Pomploos gesloten verdeler. Zie L/W topic. NB: en geen buffervat.

[Voor 5% gewijzigd door MotorBeast op 23-03-2023 12:46]


  • RonJ
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 13:55
haakjesluiten schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 12:43:
Wat zou de meest wenselijke oplossing zijn in dit geval?
Zoiets:

All-electric.


  • Sparky
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 18:50
Corne-P schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 11:08:
[...]


Misschien even een hele domme vraag, maar welke specifieke waarde bedoel jij met “LW”?
Ik ben momenteel wat suf door de tramadol die ik moet slikken dus misschien ligt het daar aan :$
Ta, Tr, kamer setpoint?

Edit: Ik denk dat je Leaving Water bedoeld?
Inloggen als installateur (5678) en dan naar 9.04 ("overshoot" staat standaard op 1 en kun je bv verhogen naar 4)
Wijzigen via "overzicht" gaat meest handig/snel :)

  • GJA
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 20:42
Corne-P schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 11:08:
[...]


Misschien even een hele domme vraag, maar welke specifieke waarde bedoel jij met “LW”?
Ik ben momenteel wat suf door de tramadol die ik moet slikken dus misschien ligt het daar aan :$
Ta, Tr, kamer setpoint?

Edit: Ik denk dat je Leaving Water bedoeld?
LW zou de gewenste waarde van de watertemperatuur zijn die aan de hand van je stooklijn en de huidige buitentemperatuur wordt bepaald. In het thuisscherm: de temperatuur van de vloer.

Ta: aanvoertemp, gaat naar je vloerverwarming toe.
Tr retourtemp, komt vanuit de vloerverwarming terug naar de warmtepomp.
Delta t: verschil tussen Ta en Tr
Kamer setpoint: de temperatuur die je hebt ingesteld op je kamerthermostaat.
Pagina: 1 ... 32 33 34 Laatste

Let op:
Jouw instelling delen? Instellingen bekijken?
https://docs.google.com/s...XVyTQMqI/edit?usp=sharing

Hulp nodig met domotica/ESPaltherma?
Daikin Altherma 3 -> ESPAltherma

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

    Relevantere advertenties

    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

    Ingesloten content van derden

    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

    janee