Dat is een heel goed punt, maar in alle eerlijkheid, de branche heeft ook slechts een jaar of 60 de kans gehad om zich deze vaardigheden meester te maken... het beloofd allemaal weinig goeds met de veel complexere systemen die we nu hebben, gelukkig is er een forum en zijn er 'idioten' die zelf monitoring software maken,asing schreef op maandag 23 maart 2026 @ 12:20:
[...]
Hetzelfde doet zich voor bij cv ketel installatie. Ophangen, ontluchten, warm water en cv checken, inpakken en weg. Ketel afstellen? Waterzijdig inregelen? Naah
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
Bedankt.MrRobin schreef op zondag 22 maart 2026 @ 19:19:
[...]
I.v.m. smartgrid gebruik ik het als volgt:
(volgens de onecta app)
ma t/m zat:
00:00 uit
13:00 spaarstand
14:30 uit.
zondag:
00:00 uit
10:30 spaarstand
12:00 uit
13:00 legionella run
warmhouden staat op 42c, met hysterese 2. dan gaat hij inderdaad verwarmen bij 39,9 of lager en verwarmen tot 42c (met een kleine uitschieter).
Spaarstand staat bij mij op 49c.
Let op dat in de zomer (buiten temp > 25c meen ik, maar niet zeker) niet tot 53c kan verwarmen op de compressor. Uit mijn hoofd gaat die dan maar tot 50c, maar pin me er niet op vast.
Dat betekent dat hij die laatste paar graden volledig op elektrisch element (=COP 1) doet.
Max tank staat bij mij ingesteld op 69c en dat is zoals gezegd zodat met smartgrid de tank met zonnestroom naar 69c kan gaan. Die max temperatuur wordt vervolgens nergens in een programma gebruikt.
14:30
Weet jij waarom je om 0:00u begint met uit?
Ik heb een jaren 80 huis. In de cv installatie is niets wat waterzijdig regelen mogelijk maakt. Voor ik het verving was alles nog een simpele draaiknop.mawashigeri schreef op maandag 23 maart 2026 @ 13:06:
[...]
Dat is een heel goed punt, maar in alle eerlijkheid, de branche heeft ook slechts een jaar of 60 de kans gehad om zich deze vaardigheden meester te maken... het beloofd allemaal weinig goeds met de veel complexere systemen die we nu hebben, gelukkig is er een forum en zijn er 'idioten' die zelf monitoring software maken,
Daarnaast was gas goedkoop en de extra tijd die nodig is voor waterzijdig inregelen kost ook tijd en geld. Dus ik snap wel dat het zo ging. Neemt niet weg dat de huidige installateur wat moeite mag steken in de configuratie want het kan veel stroom sparen.
Who's General Failure and why is he reading my harddrive? - Projectmanager : a person who thinks nine women can make one baby in one month
Laats nog een 17 jaar oude Daikin Altherma 2 vervangen, omdat die mensen een keer wat nieuws wouden hebben en de boel direct op een andere plek plaatsen.jugo6 schreef op zondag 22 maart 2026 @ 20:23:
Ik geloof dat ik het inmiddels wel helemaal gehad heb met de firma Daikin en de incompetente installateurs die ze aanbevelen. Nadat onze installateur maandenlang überhaupt niet reageerde op allerhande problemen, vond Daikin toch dat we dat zelf maar moeten oplossen. Of een andere installateur tegen eigen kosten mogen raadplegen. Dus ik heb het hoge stroomverbruik door een verkeerde capaciteitstekort instelling zelf verholpen (met dank aan Tweakers!). Als de installateur dan eindelijk met iemand van Daikin komt kijken vinden ze dat er eigenlijk geen problemen zijn, reageren ze met "oh" dat ze hem zelf verkeerd ingesteld hebben afgeleverd, en de Daikin man heeft dan het lef om in het rapport te zetten "De eindgebruiker heeft tevens zelf diverse instellingen van de installatie te hebben gewijzigd". Geen goed Nederlands maar ook een grove schoffering om verantwoordelijkheid te ontlopen. NB dezelfde Daikin monteur die de pomp dus niet volgens het handboek in bedrijf heeft gesteld...... Koop maar een ander merk, beste mensen!
Maar het ding liep nog tadeloos.
Het ligt niet zozeer aan het product. Maar de instelling van een groot bedrijf en hoe er in NL gewerkt wordt tegenwoordig, ik zie het overal.
Wat een prettig vooruitzicht dat die dingen zo lang meegaan.Technician- schreef op maandag 23 maart 2026 @ 22:27:
[...]
Laats nog een 17 jaar oude Daikin Altherma 2 vervangen, omdat die mensen een keer wat nieuws wouden hebben en de boel direct op een andere plek plaatsen.
Maar het ding liep nog tadeloos.
Het ligt niet zozeer aan het product. Maar de instelling van een groot bedrijf en hoe er in NL gewerkt wordt tegenwoordig, ik zie het overal.
Ben benieuwd of regelmatig onderhoud van de warmtepomp daar nog veel invloed op heeft, of dat dat wel meevalt.
In het kort:
- begane grond ongeveer 60 m2 VVW
- 1e en 2e etage radiatoren, welke momenteel allemaal dicht staan.
- de stooklijn staat nu op 25 graden (= minimum waarde)
- delta T: 3 graden
- overregeling: 4 graden (bij 3 ging de Daikin pendelen)
Mij valt op dat de flow vrijwel constant blijft maar het vermogen blijft schakelen. Dat ziet er ongeveer zo uit (gisteren en vandaag):
/f/image/QbWIY7916l68OVZEa0xeNz6m.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/KL1QRCXlHaXdqbeDR2nVX4qn.png?f=fotoalbum_large)
Dit moet toch rustiger kunnen?
Met maar 60m2 oppervlakte en de rest dicht en de huidige buitentemperatuur denk ik niet dat dit beter kan. Hij kan de temperatuur niet kwijt.Richard1965 schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 21:19:
Sinds een paar weken is de verdeler met pomp vervangen door een open (pomploze) verdeler. Nu probeer ik de Daikin verder in te regelen maar zie nog een erg onrustig beeld, wat volgens mij beter kan.
In het kort:
- begane grond ongeveer 60 m2 VVW
- 1e en 2e etage radiatoren, welke momenteel allemaal dicht staan.
- de stooklijn staat nu op 25 graden (= minimum waarde)
- delta T: 3 graden
- overregeling: 4 graden (bij 3 ging de Daikin pendelen)
Mij valt op dat de flow vrijwel constant blijft maar het vermogen blijft schakelen. Dat ziet er ongeveer zo uit (gisteren en vandaag):
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Dit moet toch rustiger kunnen?
Los van bovenstaande reactie waar ik me bij aansluit. Wat is hier erg aan? Op de een of andere manier moet bijgestuurd worden. Ofwel flow, ofwel temperatuur. Of beide. Op welke manier zou het dan minder onrustig zijn naar jouw gevoel? Zolang de WP blijft draaien en niet gaat pendelen denk ik eerlijk gezegd dat je goed zit hoor!Richard1965 schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 21:19:
Sinds een paar weken is de verdeler met pomp vervangen door een open (pomploze) verdeler. Nu probeer ik de Daikin verder in te regelen maar zie nog een erg onrustig beeld, wat volgens mij beter kan.
In het kort:
- begane grond ongeveer 60 m2 VVW
- 1e en 2e etage radiatoren, welke momenteel allemaal dicht staan.
- de stooklijn staat nu op 25 graden (= minimum waarde)
- delta T: 3 graden
- overregeling: 4 graden (bij 3 ging de Daikin pendelen)
Mij valt op dat de flow vrijwel constant blijft maar het vermogen blijft schakelen. Dat ziet er ongeveer zo uit (gisteren en vandaag):
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Dit moet toch rustiger kunnen?
Iemand die aan kan geven of het kan gaan werken?
Who's General Failure and why is he reading my harddrive? - Projectmanager : a person who thinks nine women can make one baby in one month
Dat kan werken, hier huis uit 1979, 150 m2 verwarmd. Daikin airco woonkamer en een slaapkamer. Daikin WP vanaf 2024. Sindsdien airco niet meer in gebruik om te verwarmen.asing schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 08:13:
Ik had een tijdje geleden een vraag gesteld : https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/84899608
Iemand die aan kan geven of het kan gaan werken?
Ook van te voren gasketel op minimaal vermogen en testen met 30 en 35 graden, bij continu stoken hield dat ook bij vrieskou de temperatuur vast. Later wel nog HR ++ glas overal ingezet. 8kW model WP, in de praktijk (had ik ook berekend) nauwelijks meer dan 4 kW systeem nodig. Aangezien gering prijsverschil, zelfde laagste stroomverbruik bij de model serie 4-6-8, en zekerheid bij extreem weer dus de 8 gekozen.
Comfort is 100% verbeterd, grofweg wordt elke m3 gas vervangen door 2 kWh Electra.
Heb je toevallig ook een grafiekje van op hoeveel vermogen (of hoeveel Ampere) de warmtepomp draait? Want de flow kan geloof ik niet verder naar beneden bijsturen en wanneer de warmtepomp ook het laagste vermogen draait dan is daar de rek ook uit en zal de boel als het net iets warmer wordt waarschijnlijk wel gaan pendelen.Richard1965 schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 21:19:
Sinds een paar weken is de verdeler met pomp vervangen door een open (pomploze) verdeler. Nu probeer ik de Daikin verder in te regelen maar zie nog een erg onrustig beeld, wat volgens mij beter kan.
In het kort:
- begane grond ongeveer 60 m2 VVW
- 1e en 2e etage radiatoren, welke momenteel allemaal dicht staan.
- de stooklijn staat nu op 25 graden (= minimum waarde)
- delta T: 3 graden
- overregeling: 4 graden (bij 3 ging de Daikin pendelen)
Mij valt op dat de flow vrijwel constant blijft maar het vermogen blijft schakelen. Dat ziet er ongeveer zo uit (gisteren en vandaag):
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Dit moet toch rustiger kunnen?
Indien dit gaat gebeuren dan zul je net als ik (wij hebben een heel goed geisoleerd huis) toch over moeten gaan van 24/7 draaien naar thermostaatregeling zodat de pomp af en toe ook maar even uit gaat.
Tnx! Ik had de cv ingesteld op 45 graden, en heb overal nog van die oude overbemeten radiatoren hangen. De cv kon toen ook geregeld zijn warmte niet kwijt dus ik ga er vanuit dat ik voldoende heb.Rojado schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 08:41:
[...]
Dat kan werken, hier huis uit 1979, 150 m2 verwarmd. Daikin airco woonkamer en een slaapkamer. Daikin WP vanaf 2024. Sindsdien airco niet meer in gebruik om te verwarmen.
Ook van te voren gasketel op minimaal vermogen en testen met 30 en 35 graden, bij continu stoken hield dat ook bij vrieskou de temperatuur vast. Later wel nog HR ++ glas overal ingezet. 8kW model WP, in de praktijk (had ik ook berekend) nauwelijks meer dan 4 kW systeem nodig. Aangezien gering prijsverschil, zelfde laagste stroomverbruik bij de model serie 4-6-8, en zekerheid bij extreem weer dus de 8 gekozen.
Comfort is 100% verbeterd, grofweg wordt elke m3 gas vervangen door 2 kWh Electra.
Who's General Failure and why is he reading my harddrive? - Projectmanager : a person who thinks nine women can make one baby in one month
Wat vaak vergeten wordt is dat een CV typisch in 'burst-mode' werkt: even knallen en dan weer uit. De warmtepomp blijft continue en geleidelijk warmte in je huis brengen wat niet alleen voor veel meer comfort zorgt, maar vooral dat het uitsmeren van de warmtevoorziening over het hele etmaal. Dit levert in totaal veel meer warmte dan je zou verwachten - zelfs bij mijn plaatradiatoren in de slaapkamers.asing schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 10:22:
[...]
Tnx! Ik had de cv ingesteld op 45 graden, en heb overal nog van die oude overbemeten radiatoren hangen. De cv kon toen ook geregeld zijn warmte niet kwijt dus ik ga er vanuit dat ik voldoende heb.
Op z'n koudst buiten (-10) was het binnen op de slaapkamers nog altijd 17 graden, ondanks de (theoretisch zinloze) plaatradiatoren. Wij hebben beneden overal vloerverwarming, dus het is ook niet zo dat alle warme lucht naar boven ging!
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
Dat gaat prima werken. Hoewel de 6 ook niet echt nadelen heeft zou ik een 4 zeker wel aandurven. De 4-6-8 doen namelijk daadwerkelijk 5-6-7 bij -10C.asing schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 08:13:
Ik had een tijdje geleden een vraag gesteld : https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/84899608
Iemand die aan kan geven of het kan gaan werken?
All-electric.
Leuk om te horen, dat geeft alleen maar nog meer vertrouwen in Daikin en de Altherma.Technician- schreef op maandag 23 maart 2026 @ 22:27:
[...]
Laats nog een 17 jaar oude Daikin Altherma 2 vervangen, omdat die mensen een keer wat nieuws wouden hebben en de boel direct op een andere plek plaatsen.
Maar het ding liep nog tadeloos.
Het ligt niet zozeer aan het product. Maar de instelling van een groot bedrijf en hoe er in NL gewerkt wordt tegenwoordig, ik zie het overal.
All-electric.
Who's General Failure and why is he reading my harddrive? - Projectmanager : a person who thinks nine women can make one baby in one month
smaij schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 22:20:
[...]
Met maar 60m2 oppervlakte en de rest dicht en de huidige buitentemperatuur denk ik niet dat dit beter kan. Hij kan de temperatuur niet kwijt.
Bedankt beide, daar zit wel wat in. Wat ik er onrustig aan vind zie je vooral terug in het vermogen. De pieken en dalen in temperatuur zie je in vermogen terug tussen 299 W, via 414 W naar 546 W. Je zou zeggen: maak er continue 414 W van en het resultaat is een strakke(re) lijn in temperatuur.JarnoH schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 23:29:
[...]
Los van bovenstaande reactie waar ik me bij aansluit. Wat is hier erg aan? Op de een of andere manier moet bijgestuurd worden. Ofwel flow, ofwel temperatuur. Of beide. Op welke manier zou het dan minder onrustig zijn naar jouw gevoel? Zolang de WP blijft draaien en niet gaat pendelen denk ik eerlijk gezegd dat je goed zit hoor!
Maar goed, dit wat een situatie waarbij het buiten helemaal niet koud was. Vandaag gaf al een veel beter beeld. Zie de afbeeldingen hieronder. Ik heb ook twee radiatoren een slag opengezet.
Ja die heb ik en heb nu een mooi vergelijk tussen gisteren en vandaag. Vandaag ziet er oke uit vind ik :-).Hetisweergezell schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 09:00:
[...]
Heb je toevallig ook een grafiekje van op hoeveel vermogen (of hoeveel Ampere) de warmtepomp draait? Want de flow kan geloof ik niet verder naar beneden bijsturen en wanneer de warmtepomp ook het laagste vermogen draait dan is daar de rek ook uit en zal de boel als het net iets warmer wordt waarschijnlijk wel gaan pendelen.
Indien dit gaat gebeuren dan zul je net als ik (wij hebben een heel goed geisoleerd huis) toch over moeten gaan van 24/7 draaien naar thermostaatregeling zodat de pomp af en toe ook maar even uit gaat.
Links gisteren en rechts vandaag.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Gesloten radiatoren beperken het watervolume. Alles open laten is mijn advies. Geeft meer regelruimte en daarmee stabiliteit voor de wp.Richard1965 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 00:03:
[...]
[...]
Bedankt beide, daar zit wel wat in. Wat ik er onrustig aan vind zie je vooral terug in het vermogen. De pieken en dalen in temperatuur zie je in vermogen terug tussen 299 W, via 414 W naar 546 W. Je zou zeggen: maak er continue 414 W van en het resultaat is een strakke(re) lijn in temperatuur.
Maar goed, dit wat een situatie waarbij het buiten helemaal niet koud was. Vandaag gaf al een veel beter beeld. Zie de afbeeldingen hieronder. Ik heb ook twee radiatoren een slag opengezet.
[...]
Ja die heb ik en heb nu een mooi vergelijk tussen gisteren en vandaag. Vandaag ziet er oke uit vind ik :-).
Links gisteren en rechts vandaag.Dit vertaalt zich in de vertrektemperatuur:
[Afbeelding] [Afbeelding]
[Afbeelding] [Afbeelding]
Afijn. Altherma geeft keurig aan ingesteld te staan op 45 graden water maar aanvoer komt niet boven de 28 graden uit. (retour is 23). Is dit een afgifte probleem? delta T staat op 5 graden en ben dus bang dat het retourwater te warm is en daardoor de stooklijn niet gehaald wordt.
Kan ik dan het beste de delta T verhogen of toch de vloerverwarming op de 1e verdieping iets meer open draaien, de flow hier is nu geknepen, BG staat helemaal open. Installeur zegt niets doen en wachten maar inmiddels al 2 dagen een koud huis dus wil eigenlijk niet nog langer wachten.
HD4Life @ Full-HD
Heb je meer info? Welk type WP heb je, hoeveel m2 vvw? Mengverdeler of verdeler zonder pomp. Met dit weer een Ta van 45gr ingesteld hebben, lijkt me veel en veel te hoog. Stooklijn zal veel lager kunnen/moeten.Davidshadow13 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 13:59:
Een korte vraag aangezien mijn installateur niet echt kan helpen. Kort gezegd gisteren een Altherma 3 opgeleverd gekregen, installateur heeft stooklijn ingesteld op 50 graden bij -20 naar 30 graden bij +15. Ik had aangegeven ongeveer 38 graden water op de vloerverwarming nodig te hebben met de voirge CV ketel.
Afijn. Altherma geeft keurig aan ingesteld te staan op 45 graden water maar aanvoer komt niet boven de 28 graden uit. (retour is 23). Is dit een afgifte probleem? delta T staat op 5 graden en ben dus bang dat het retourwater te warm is en daardoor de stooklijn niet gehaald wordt.
Kan ik dan het beste de delta T verhogen of toch de vloerverwarming op de 1e verdieping iets meer open draaien, de flow hier is nu geknepen, BG staat helemaal open. Installeur zegt niets doen en wachten maar inmiddels al 2 dagen een koud huis dus wil eigenlijk niet nog langer wachten.
Heb je een losse kWh meter mee geinstalleerd? Of op een andere manier inzicht in het stroomverbruik van de WP?
Altherma 3 RF (8 kW uit mijn hoofd). Vloerverwarming op totaal +-200 m2, 3 mengverdelers met pompen. Was niet ideaal volgens de installateur maar hoefde niet vervangen te worden, zijn uit 2014. Huis is energielabel A gebouwd in 2014, wel in buitengebied aan de kust dus veel bloodstelling aan wind.danny.s schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 14:14:
[...]
Heb je meer info? Welk type WP heb je, hoeveel m2 vvw? Mengverdeler of verdeler zonder pomp. Met dit weer een Ta van 45gr ingesteld hebben, lijkt me veel en veel te hoog. Stooklijn zal veel lager kunnen/moeten.
Heb je een losse kWh meter mee geinstalleerd? Of op een andere manier inzicht in het stroomverbruik van de WP?
Misschien moet de stooklijn ook wel lager uiteindelijk. Maar de CV is 2 dagen geleden al afgekoppeld en moet primair het huis nu eerst op een leefbare temperatuur krijgen. Dus liever iets te warm en daarna terugbrengen dan laag beginnen en langer wachten was het idee.
CV ketel heeft altijd gedraaid op Ta van 40 graden en dan ging er gemiddeld zon 35 graden water de vloer in. Dat was prima voor het op temperatuur houden van de woning.
Stroomverbruik kan ik zien in de Onecta App. Dit is 25 kWh vandaag tot nu toe en 17 kWh gisteren. Vond dat niet heel vreemd aangezien het relatief koud was (6 graden) en koude wind op dit moment.
[ Voor 7% gewijzigd door Davidshadow13 op 26-03-2026 14:21 ]
HD4Life @ Full-HD
Aangezien je 200m2 vloerverwarming hebt zal het waarschijnlijk om een (zeer) grote woning gaan. Of iets veel is of niet is natuurlijk een beetje subjectief en afhankelijk van omstandigheden.Davidshadow13 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 14:19:
Stroomverbruik kan ik zien in de Onecta App. Dit is 25 kWh vandaag tot nu toe en 17 kWh gisteren. Vond dat niet heel vreemd aangezien het relatief koud was (6 graden) en koude wind op dit moment.
Ik heb dezelfde warmtepomp als jij in mijn vrijstaande woning van 200m2 en hebt tot nu toe deze hele maand bij elkaar 51kWh verbruik voor verwarming; gisteren 3kWh en vandaag nog niet aangeweest (de zon schijnt). Ik vind dagen van 25kWh en 17kWh dus ontzettend veel, of het vreemd is voor jouw situatie kan ik natuurlijk niet zeggen.
[ Voor 6% gewijzigd door assje op 26-03-2026 14:35 ]
“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]
Snap ik hoor maar een woning op temp krijgen zeg van 15 naar 20 graden kost natuurlijk veel meer. Ter vergelijking ik was ook 30m3 gas kwijt om de woning van 15 (bij sleuteloverdracht) naar 20 graden te stoken. Dus vandaar dat ik het elektra verbuik niet gek vond.assje schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 14:32:
[...]
Aangezien je 200m2 vloerverwarming hebt zal het waarschijnlijk om een (zeer) grote woning gaan. Of iets veel is of niet is natuurlijk een beetje subjectief en afhankelijk van omstandigheden.
Ik heb dezelfde warmtepomp als jij in mijn vrijstaande woning van 200m2 en hebt tot nu toe deze hele maand bij elkaar 51kWh verbruik voor verwarming. Gisteren 3kWh verbruik voor verwarming en vandaag nog niet aangeweest (de zon schijnt). Ik vind dagen van 25kWh en 17kWh dus ontzettend veel, of het vreemd is voor jouw situatie kan ik natuurlijk niet zeggen.
@assje staan jouw instellingen toevallig in de sheet ook? Dan kijk ik even aangezien het lijkt alsof onze woningen best vergelijkbaar zijn.
HD4Life @ Full-HD
Zou kunnen dat ik die er ooit in gezet heb maar zal sowieso niet meer helemaal actueel zijn. Mijn settings:Davidshadow13 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 14:36:
@assje staan jouw instellingen toevallig in de sheet ook? Dan kijk ik even aangezien het lijkt alsof onze woningen best vergelijkbaar zijn.
:strip_exif()/f/image/ZftyggaKYXYnJHDi1QiDUVWH.jpg?f=fotoalbum_large)
Mijn woning zit op A+++ door naisolatie dus qua isolatie waarschijnlijk stukje beter dan standaard 2014:
assje in "Daikin Altherma warmtepomp ervaringen"
Op dit moment heb ik overigens tijdschema actief; 11:00-17:00 20graden en daarbuiten 19 graden. Het komt nooit onder de 19 dus de paar uurtjes dat hij draait per dag altijd overdag (PV opwek en hogere buitentemperatuur).
[ Voor 25% gewijzigd door assje op 26-03-2026 14:46 ]
“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]
Ik vermoed dat die mengverdelers niet open gaan met de lage aanvoer temperatuur.Davidshadow13 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 13:59:
Een korte vraag aangezien mijn installateur niet echt kan helpen. Kort gezegd gisteren een Altherma 3 opgeleverd gekregen, installateur heeft stooklijn ingesteld op 50 graden bij -20 naar 30 graden bij +15. Ik had aangegeven ongeveer 38 graden water op de vloerverwarming nodig te hebben met de voirge CV ketel.
Afijn. Altherma geeft keurig aan ingesteld te staan op 45 graden water maar aanvoer komt niet boven de 28 graden uit. (retour is 23). Is dit een afgifte probleem? delta T staat op 5 graden en ben dus bang dat het retourwater te warm is en daardoor de stooklijn niet gehaald wordt.
Kan ik dan het beste de delta T verhogen of toch de vloerverwarming op de 1e verdieping iets meer open draaien, de flow hier is nu geknepen, BG staat helemaal open. Installeur zegt niets doen en wachten maar inmiddels al 2 dagen een koud huis dus wil eigenlijk niet nog langer wachten.
Controleer eens of de pompen op de mengverdelers wel aan zijn.
Kan veroorzaakt worden als er een pompschakelaar tussen zit. In dat geval die er tussen uit halen, zodat je zeker weet dat de pompen op de mengverdelers draaien.
En voor de toekomst die mengverdelers vervangen door pomploze modellen. Zoek maar eens in dit forum.
PS. Wettelijk gezien had de monteur de hele boel waterzijdig moeten inregelen.
Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023
Pompschakelaars al verwijderd. De woning warmt gelukkig wel op nu, ik was waarschijnlijk te ongeduldig.Pim57 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 16:58:
[...]
Ik vermoed dat die mengverdelers niet open gaan met de lage aanvoer temperatuur.
Controleer eens of de pompen op de mengverdelers wel aan zijn.
Kan veroorzaakt worden als er een pompschakelaar tussen zit. In dat geval die er tussen uit halen, zodat je zeker weet dat de pompen op de mengverdelers draaien.
En voor de toekomst die mengverdelers vervangen door pomploze modellen. Zoek maar eens in dit forum.
PS. Wettelijk gezien had de monteur de hele boel waterzijdig moeten inregelen.
Mijn hypothese is nu dat de Daikin stuurt op de Delta T deze is namelijk consequent 5 graden en dat is ook de instelling en daardoor de ingestelde stooklijn niet haalt omdat hij stopt met verwarmen omdat het retourwater nog te warm is. Ik ga de stooklijn dus morgen ook weer terugschroeven.
Installateur moet ook nog terugkomen voor een draadloze thermostaat want hij had de verkeerde mee dus dan zal ik hem alles waterzijdig nog laten nalopen. Maar kan natuurlijk ook niet verwachten dat hij 6 uur naast de unit blijft zitten om te kijken wat hij precies doet.
HD4Life @ Full-HD
Ik heb ook een draadloze thermostaat: niet doen.Davidshadow13 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 20:14:
[...]
Installateur moet ook nog terugkomen voor een draadloze thermostaat want hij had de verkeerde mee dus dan zal ik hem alles waterzijdig nog laten nalopen. Maar kan natuurlijk ook niet verwachten dat hij 6 uur naast de unit blijft zitten om te kijken wat hij precies doet.
De draadloze thermostaat is een dom apparaat: kan de warmtepomp alleen maar aan of uit zetten.
Geen besturing via de app en de warmtepomp niet terugmoduleren.
Een schema inprogrammeren kan alleen via die thermostaat op de jaren 80 manier: met 4 knopjes en een lcd scherm met een paar tekens.
Heb je AWT-afwijking ingesteld ? Want deze stooklijn geeft geen +45 bij buitentemperaturen boven nul. Of is die +45 de ingestelde boiler temperatuur?Davidshadow13 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 13:59:
installateur heeft stooklijn ingesteld op 50 graden bij -20 naar 30 graden bij +15.Altherma geeft keurig aan ingesteld te staan op 45 graden water maar aanvoer komt niet boven de 28 graden uit.
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
Zo werkt de regeling niet. Hij stuurt het vermogen zodanig dat hij het AWT setpoint probeert te halen, en hij stuurt de circulatiepomp zodanig dat delta T gehaald wordt (indien mogelijk).Davidshadow13 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 20:14:
Mijn hypothese is nu dat de Daikin stuurt op de Delta T deze is namelijk consequent 5 graden en dat is ook de instelling en daardoor de ingestelde stooklijn niet haalt omdat hij stopt met verwarmen omdat het retourwater nog te warm is.
Je verbruik is 25kWh in ruim 14 uur, oftewel je zit bij de huidige hoge COP gewoon de hele dag zo'n 8kW warmte te produceren, en je huis heeft daar maar net genoeg aan, en warmt maar langzaam op.
Je stooklijn zal veel lager kunnen, maar dan gewoon omdat die 28C nu al ongeveer genoeg blijkt.
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
Duidelijk, de delta T wordt overigens prima gehaald alleen de setpoint van de stooklijn niet. Deze heb ik inmiddels aangepast naar 45 bij -20 graden, 35 bij 0 graden, 25 bij 20 graden. BIj een buiten temp van 3 graden gisteren was 28/29 graden water temperatuur voldoende dus deze stooklijn lijkt mij prima voor nu.arnoldniessen schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 21:29:
[...]
Zo werkt de regeling niet. Hij stuurt het vermogen zodanig dat hij het AWT setpoint probeert te halen, en hij stuurt de circulatiepomp zodanig dat delta T gehaald wordt (indien mogelijk).
Je verbruik is 25kWh in ruim 14 uur, oftewel je zit bij de huidige hoge COP gewoon de hele dag zo'n 8kW warmte te produceren, en je huis heeft daar maar net genoeg aan, en warmt maar langzaam op.
Je stooklijn zal veel lager kunnen, maar dan gewoon omdat die 28C nu al ongeveer genoeg blijkt.
Helaas is een bedrade thermostaat geen optie en de Honeywell van de installateur werd afgeraden door Daikin, dus dit is het enige alternatief. Partner wil gewoon een dom kasje met een temperatuur en een knop om hem warmer te zetten. Dus alleen op vertrekwater sturen krijg ik er thuis hier niet door denk ik.TinusH777 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 20:24:
[...]
Ik heb ook een draadloze thermostaat: niet doen.
De draadloze thermostaat is een dom apparaat: kan de warmtepomp alleen maar aan of uit zetten.
Geen besturing via de app en de warmtepomp niet terugmoduleren.
Een schema inprogrammeren kan alleen via die thermostaat op de jaren 80 manier: met 4 knopjes en een lcd scherm met een paar tekens.
HD4Life @ Full-HD
[ Voor 183% gewijzigd door benthouse op 27-03-2026 17:33 ]
Op vertrekwatertemperatuur of zelfs weersafhankelijk instellen en niet meer aan je thermostaat komen. Je partner afleren om eraan te komen, alleen op kijken meer niet. Huis continue op dezelfde temperatuur houden en niet bijstellen. Warmtepomp met vloerverwarming is een erg trage regeling en werkt anders dan met CV waar je Max 55 graden de vloer in kon jagen. Nu moet je het doen met een veel lagere temperatuur om de massa op te warmenDavidshadow13 schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 11:16:
[...]
Duidelijk, de delta T wordt overigens prima gehaald alleen de setpoint van de stooklijn niet. Deze heb ik inmiddels aangepast naar 45 bij -20 graden, 35 bij 0 graden, 25 bij 20 graden. BIj een buiten temp van 3 graden gisteren was 28/29 graden water temperatuur voldoende dus deze stooklijn lijkt mij prima voor nu.
[...]
Helaas is een bedrade thermostaat geen optie en de Honeywell van de installateur werd afgeraden door Daikin, dus dit is het enige alternatief. Partner wil gewoon een dom kasje met een temperatuur en een knop om hem warmer te zetten. Dus alleen op vertrekwater sturen krijg ik er thuis hier niet door denk ik.
Echt, plaats de Daikin aan/uit thermostaat en vergeet die draadloze. Is echt beter!
Kan je niet iets slims doen met HomeAssistant?Davidshadow13 schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 11:16:
Helaas is een bedrade thermostaat geen optie en de Honeywell van de installateur werd afgeraden door Daikin, dus dit is het enige alternatief. Partner wil gewoon een dom kasje met een temperatuur en een knop om hem warmer te zetten. Dus alleen op vertrekwater sturen krijg ik er thuis hier niet door denk ik.
Who's General Failure and why is he reading my harddrive? - Projectmanager : a person who thinks nine women can make one baby in one month
Precies dit: ff warmer zetten kan niet. Het is geen CV.benthouse schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 17:34:
[...]
Op vertrekwatertemperatuur of zelfs weersafhankelijk instellen en niet meer aan je thermostaat komen. Je partner afleren om eraan te komen, alleen op kijken meer niet. Huis continue op dezelfde temperatuur houden en niet bijstellen. Warmtepomp met vloerverwarming is een erg trage regeling en werkt anders dan met CV waar je Max 55 graden de vloer in kon jagen. Nu moet je het doen met een veel lagere temperatuur om de massa op te warmen
Echt, plaats de Daikin aan/uit thermostaat en vergeet die draadloze. Is echt beter!
Altijd instellen op 1 vaste temperatuur, niet lager zetten als je gaat slapen of werken. Dat is het comfortabelste en zuinigste.
Waarom kan het niet? Het is langzaam!
Wil je snel ff lekker extra warm? Koop er dan een pelletkachel bij of een IR paneel.
Tja, bij mij werkt dat toch wel degelijk zo. Behalve hartje winter staat hij meestal op tijdklok. Voor een avondje op de bank zet ik hem ook gerust even graad hoger, dat warmt gewoon vlot even op en lekker warme vloer.TinusH777 schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 20:21:
Precies dit: ff warmer zetten kan niet. Het is geen CV.
Altijd instellen op 1 vaste temperatuur, niet lager zetten als je gaat slapen of werken. Dat is het comfortabelste en zuinigste.
Waarom kan het niet? Het is langzaam!
Wil je snel ff lekker extra warm? Koop er dan een pelletkachel bij of een IR paneel.
Zonder nachtverlaging zou hij bij mij groot deel van het jaar alleen in de nacht aan gaan.
[ Voor 6% gewijzigd door assje op 27-03-2026 21:15 ]
“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]
Hier idem. En daar komt dan bij dat hij dan soms van 23 tot 3 draait, en dan heb je nog niet het comfort van vloerverwarming. Ik laat hem ook aan/uit gaan met een mooie balans tussen comfort, stroomprijs (dynamisch) en efficiëntie.assje schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 21:14:
[...]
Tja, bij mij werkt dat toch wel degelijk zo. Behalve hartje winter staat hij meestal op tijdklok. Voor een avondje op de bank zet ik hem ook gerust even graad hoger, dat warmt gewoon vlot even op en lekker warme vloer.
Zonder nachtverlaging zou hij bij mij groot deel van het jaar alleen in de nacht aan gaan.
Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV
Als 28/29C genoeg is, dan zou ik een stooklijn adviseren die daar bij past. Je nieuwe stooklijn geeft een setpoint van 33.5C bij 3C buiten. Aangezien je tegen de capaciteit van je systeem aanzit, komt hij niet hoger, maar daarmee verhul je eigenlijk dat je stooklijn te hoog staat. Zeker als je met een aan/uit thermostaat gaat werken (zou ik net als anderen hier sterk afraden) wil je niet dat je stooklijn veel te hoog staat.Davidshadow13 schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 11:16:
Duidelijk, de delta T wordt overigens prima gehaald alleen de setpoint van de stooklijn niet. Deze heb ik inmiddels aangepast naar 45 bij -20 graden, 35 bij 0 graden, 25 bij 20 graden. Bij een buiten temp van 3 graden gisteren was 28/29 graden water temperatuur voldoende dus deze stooklijn lijkt mij prima voor nu.
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
Een kleine nuance hierop: uit de praktijk blijkt dat nachtverlaging tijdens het voor en naseizoen zeker energie bespaart. In de winter is het aan te raden om inderdaad continue te verwarmen.benthouse schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 17:34:
[...]
Op vertrekwatertemperatuur of zelfs weersafhankelijk instellen en niet meer aan je thermostaat komen. Je partner afleren om eraan te komen, alleen op kijken meer niet. Huis continue op dezelfde temperatuur houden en niet bijstellen. Warmtepomp met vloerverwarming is een erg trage regeling en werkt anders dan met CV waar je Max 55 graden de vloer in kon jagen. Nu moet je het doen met een veel lagere temperatuur om de massa op te warmen
Echt, plaats de Daikin aan/uit thermostaat en vergeet die draadloze. Is echt beter!
Al was het alleen maar omdat je dan meer stookt op de opbrengst van je zonnepanelenkokpol schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 08:58:
[...]
Een kleine nuance hierop: uit de praktijk blijkt dat nachtverlaging tijdens het voor en naseizoen zeker energie bespaart. In de winter is het aan te raden om inderdaad continue te verwarmen.
“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]
Ja ben ik inmiddels ook achter inderdaad. Alleen begrijp ik jouw punt over de aan/uit thermostaat niet? Want ik moet toch juist een aan-uit gebruiken ipv een modulerende?arnoldniessen schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 08:15:
[...]
Als 28/29C genoeg is, dan zou ik een stooklijn adviseren die daar bij past. Je nieuwe stooklijn geeft een setpoint van 33.5C bij 3C buiten. Aangezien je tegen de capaciteit van je systeem aanzit, komt hij niet hoger, maar daarmee verhul je eigenlijk dat je stooklijn te hoog staat. Zeker als je met een aan/uit thermostaat gaat werken (zou ik net als anderen hier sterk afraden) wil je niet dat je stooklijn veel te hoog staat.
Die Madoka is standaard toch ook aan-uit?
HD4Life @ Full-HD
Een madoka kan ook een instelbare modulatie op de stooklijn doen.
En Daikin moet je niet met externe thermostaat regelen, er gebeurt dan iets geks. A/U thermostaten doen vaak een schakeling als het niet nodig is, en dan reset de defrosttimer.
Dus net voor defrost schakelt de thermostaat kort uit/aan -> defrost timer reset en unit vriest in.
Niet alleen bij Daikin, dat gaat bij heelveel merken mis.
[ Voor 7% gewijzigd door Technician- op 28-03-2026 13:41 ]
Wat bedoel je hiermee? Wat is een defrost timer, en als de unit invriest gaat ie toch juist defrost doen?Technician- schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 13:41:
@Davidshadow13
Een madoka kan ook een instelbare modulatie op de stooklijn doen.
En Daikin moet je niet met externe thermostaat regelen, er gebeurt dan iets geks. A/U thermostaten doen vaak een schakeling als het niet nodig is, en dan reset de defrosttimer.
Dus net voor defrost schakelt de thermostaat kort uit/aan -> defrost timer reset en unit vriest in.
Niet alleen bij Daikin, dat gaat bij heelveel merken mis.
Ik schakel met een thermostaat via home assistent via de daikin cloud. Praktisch 24/7 behalve in voor/naseizoen. De madoka zorgt er bij mij juist voor dat ie continu aan/uit ging.
De draadloze thermostaat regelt aan/uit. Als je stooklijn veel te hoog staat (en je voldoende capaciteit hebt), zal de aan/uit thermostaat bv 50% aan / 50% uit regelen. Als hij iets te hoog staat, zal hij bv 80% aan / 20% uit regelen.Davidshadow13 schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 13:34:
[...]
Ja ben ik inmiddels ook achter inderdaad. Alleen begrijp ik jouw punt over de aan/uit thermostaat niet? Want ik moet toch juist een aan-uit gebruiken ipv een modulerende?
Die Madoka is standaard toch ook aan-uit?
Een modulerende thermostaat (zoals veel mensen een typische thermostaat voor CV aanduiden) moet je inderdaad niet gebruiken, die schakelt veel sneller en is bedoeld voor een CV. Maar de Madoka doet iets anders wat "aangepaste AWT" of "modulatie" heet en daarmee wordt het AWT setpoint zoals bepaald op basis van de stooklijn nog iets aangepast afhankelijk van of het te koud of te warm is in de kamer, en daarmee voorkom je (soms) aan/uit gedrag. Bij een goede stooklijn blijf je dan vaak binnen de hysterese-grenzen van de aan/uit regeling.
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
Interessant! Ik zit in de offertefase zeg maar, en ik heb wat documentatie van Daikin gedownload. In de prijslijst staat de Madoka als optioneel. Nu moet er al een paneeltje bij zitten waarop je de stooklijn en temperaturen kan instellen. Je zou dus eigenlijk iets dubbel hebben, vandaar dat de Madoka als optioneel wordt aangegeven.arnoldniessen schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 23:49:
[...]
De draadloze thermostaat regelt aan/uit. Als je stooklijn veel te hoog staat (en je voldoende capaciteit hebt), zal de aan/uit thermostaat bv 50% aan / 50% uit regelen. Als hij iets te hoog staat, zal hij bv 80% aan / 20% uit regelen.
Een modulerende thermostaat (zoals veel mensen een typische thermostaat voor CV aanduiden) moet je inderdaad niet gebruiken, die schakelt veel sneller en is bedoeld voor een CV. Maar de Madoka doet iets anders wat "aangepaste AWT" of "modulatie" heet en daarmee wordt het AWT setpoint zoals bepaald op basis van de stooklijn nog iets aangepast afhankelijk van of het te koud of te warm is in de kamer, en daarmee voorkom je (soms) aan/uit gedrag. Bij een goede stooklijn blijf je dan vaak binnen de hysterese-grenzen van de aan/uit regeling.
Maar even voor mijn beleving : in de woonkamer hangt nu nog een Nefit Easy voor de ketel. Die gaat eruit. Komt er iets in de plaats voor die thermostaat? De Daikin zal toch ergens moeten weten hoe warm het binnen is.
Who's General Failure and why is he reading my harddrive? - Projectmanager : a person who thinks nine women can make one baby in one month
Het paneeltje is de MMI, dat is vergelijkbaar met het paneeltje op CV-ketels.asing schreef op zondag 29 maart 2026 @ 10:49:
[...]
Interessant! Ik zit in de offertefase zeg maar, en ik heb wat documentatie van Daikin gedownload. In de prijslijst staat de Madoka als optioneel. Nu moet er al een paneeltje bij zitten waarop je de stooklijn en temperaturen kan instellen. Je zou dus eigenlijk iets dubbel hebben, vandaar dat de Madoka als optioneel wordt aangegeven.
Maar even voor mijn beleving : in de woonkamer hangt nu nog een Nefit Easy voor de ketel. Die gaat eruit. Komt er iets in de plaats voor die thermostaat? De Daikin zal toch ergens moeten weten hoe warm het binnen is.
De MMI monteer je dicht bij de warmtepomp en heeft geen thermometer aan boord.
De Madoka moet je erbij hebben, daar zit de thermometer in.
Hier een uitleg van beide: YouTube: Uitleg warmtepomp Daikin
De Madoka is een soort cruise control voor je kamertemperatuur ipv aan/uit switch.
Met Madoka kun je ook de kamertemperatuur inregelen met de Onecta app.
Ook kun je op Madoka de warmtepomp op 'koeling' zetten en de koeling aansturen.
Heb je geen Madoka, dan kan dat niet.
Wat zou je dan voor deze periode aanraden? Afgelopen nacht heeft mijn Altherma 3M van 00.00 tot 9.00 staan draaien met een totaal verbruik van 16kW. Ik vind dat best flink als je bedenkt dat we die tijd lagen te slapen en nu weer volop de zon schijnt.kokpol schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 08:58:
[...]
Een kleine nuance hierop: uit de praktijk blijkt dat nachtverlaging tijdens het voor en naseizoen zeker energie bespaart. In de winter is het aan te raden om inderdaad continue te verwarmen.
Ik ben heb hem net 3 weken staan dus ben nog vrij nieuw hiermee.
Daikin Altherma 3M 8kW - Atlantic Explorer V5 200L - Gasloos
Ik vind het een beetje bizar. Mijn Daikin aircos staan ook 24/7 aan en ik had tot nu 4kWh nodig.Musicus schreef op zondag 29 maart 2026 @ 12:59:
[...]
Wat zou je dan voor deze periode aanraden? Afgelopen nacht heeft mijn Altherma 3M van 00.00 tot 9.00 staan draaien met een totaal verbruik van 16kW. Ik vind dat best flink als je bedenkt dat we die tijd lagen te slapen en nu weer volop de zon schijnt.
Ik ben heb hem net 3 weken staan dus ben nog vrij nieuw hiermee.
Who's General Failure and why is he reading my harddrive? - Projectmanager : a person who thinks nine women can make one baby in one month
Ik heb de boel afgesteld zodat ik in de winter 24/7 kan draaien. Zoals nu doe ik 1 graad nachteverlaging (19C dus, overdag 20C) en heb iets minder dan de helft van jou verbruik met een 10-12kW 3R unit. Afgelopen nacht is ie om 05:00 aangeslagen en om 10:00 afgeslagen.Musicus schreef op zondag 29 maart 2026 @ 12:59:
[...]
Wat zou je dan voor deze periode aanraden? Afgelopen nacht heeft mijn Altherma 3M van 00.00 tot 9.00 staan draaien met een totaal verbruik van 16kW. Ik vind dat best flink als je bedenkt dat we die tijd lagen te slapen en nu weer volop de zon schijnt.
Ik ben heb hem net 3 weken staan dus ben nog vrij nieuw hiermee.
Kan er iemand nog eens met me meekijken?
Daikin Altherma 3M
10 groepen vloerverwarming 100m2, alle 10 staan altijd open.
Stooklijn weersafhankelijk 33 graden bij -10 25 graden bij +15
Delta T=3
BUH mag aangaan bij -10
Geen SWW
Daikin Madoka thermostaat (gecorrigeerd naar de juiste temperatuur, scherm op minimaal) staat op 19,5 zonder nachtverlaging.
Daikin Altherma 3M 8kW - Atlantic Explorer V5 200L - Gasloos
Aah check. Helaas is de Madoka een definitieve nee. Nergens in de woonkamer kan ik nog een kabel trekken omdat de verbouwing net klaar is. Het zal dus de draadloze aan/uit van Daikin worden en dan maar iets minder efficiënt. We gaan er zo gezegd toch nauwelijks aanzitten. Enkel in voor en najaar misschien een graadje warmer of kouder als de op vakantie gaan.arnoldniessen schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 23:49:
[...]
De draadloze thermostaat regelt aan/uit. Als je stooklijn veel te hoog staat (en je voldoende capaciteit hebt), zal de aan/uit thermostaat bv 50% aan / 50% uit regelen. Als hij iets te hoog staat, zal hij bv 80% aan / 20% uit regelen.
Een modulerende thermostaat (zoals veel mensen een typische thermostaat voor CV aanduiden) moet je inderdaad niet gebruiken, die schakelt veel sneller en is bedoeld voor een CV. Maar de Madoka doet iets anders wat "aangepaste AWT" of "modulatie" heet en daarmee wordt het AWT setpoint zoals bepaald op basis van de stooklijn nog iets aangepast afhankelijk van of het te koud of te warm is in de kamer, en daarmee voorkom je (soms) aan/uit gedrag. Bij een goede stooklijn blijf je dan vaak binnen de hysterese-grenzen van de aan/uit regeling.
Inmiddels de stooklijn aangepast naar 40 graden bij -20, 30 graden bij 0 en 25 bij 10 graden buitentemperatuur en energieverbruik is van 40 kWh per 24 uur naar 9 kWh per 24 uur gezakt. Dus dat is al een hele verbetering. Voor nu laat ik het even een paar dagen zo tot de installateur terug is met de thermostaat.
HD4Life @ Full-HD
Stooklijn verlagen zodat de warmtepomp constant loopt geeft ook nog steeds koude tocht gevoel in de kamer, stooklijn dan weer verhogen geeft weer het aan/uit probleem met temperatuurschommelingen van ruim 2 graad.
Zo slecht is hij nu ook weer niet. De offset kun je wegregelen met een instelling, de LED intensiteit kun je lager zetten om de beinvloeding van de temperatuursensor te beperken, en als je 20.0C instelt met een hysterese van 1.0C, gaat hij aan bij 19.5C, en uit bij 20.5C. Met kamermodulatie is natuurlijk wel veel comfortabeler dan aan/uit.jugo6 schreef op zondag 29 maart 2026 @ 15:10:
Mocht het een troost zijn: ik ben niet erg onder de indruk van de Madoka. Standaard geeft ie een te hoge temperatuur aan. Daarnaast is hij veel ongevoeliger/langzamer dan de vorige thermostaat. Dus een losse thermometer geeft al 18 graden aan, voordat de madoka verzint dat het 20 hoort te zijn.
Stooklijn verlagen zodat de warmtepomp constant loopt geeft ook nog steeds koude tocht gevoel in de kamer, stooklijn dan weer verhogen geeft weer het aan/uit probleem met temperatuurschommelingen van ruim 2 graad.
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
Dan kun je een vertraging/lopend gemiddelde aanzetten van de externe buiten temperatuur sensor en dan heb je hier geen last vanassje schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 09:51:
En in voorjaar/najaar kan er zomaar 10 graden verschil zitten tussen buitentemperatuur dag/nacht. Dat doet dan veel meer dan een verschil van 1 graad op de Ta.
[ Voor 5% gewijzigd door MajaMestreech op 29-03-2026 21:39 ]
Dit kun je gemakkelijk corrigeren door de afwijking kamerthermostaat waarde juist in te stellen. Bij mij -1.5 °Cjugo6 schreef op zondag 29 maart 2026 @ 15:10:
Mocht het een troost zijn: ik ben niet erg onder de indruk van de Madoka. Standaard geeft ie een te hoge temperatuur aan. Daarnaast is hij veel ongevoeliger/langzamer dan de vorige thermostaat. Dus een losse thermometer geeft al 18 graden aan, voordat de madoka verzint dat het 20 hoort te zijn.
Stooklijn verlagen zodat de warmtepomp constant loopt geeft ook nog steeds koude tocht gevoel in de kamer, stooklijn dan weer verhogen geeft weer het aan/uit probleem met temperatuurschommelingen van ruim 2 graad.
Last van?MajaMestreech schreef op zondag 29 maart 2026 @ 21:39:
Dan kun je een vertraging/lopend gemiddelde aanzetten van de externe buiten temperatuur sensor en dan heb je hier geen last van
Het punt is dat de efficientiewinst van een 10 grader hogere buitentemperatuur groter is dan een 1 graad lagere Ta.
Dat ware als de Ta uberhaubt lager zou kunnen dan hij al staat.
“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]
klopt, ook al gedaan, al had de installateur dat gelijk moeten doen. Maar ja zijn lijst met fouten is lang.... foute installateur, info bij mij verkrijgbaar.MajaMestreech schreef op zondag 29 maart 2026 @ 21:41:
[...]
Dit kun je gemakkelijk corrigeren door de afwijking kamerthermostaat waarde juist in te stellen. Bij mij -1.5 °C
Het langzaam reageren hebben we meer last van, dan wordt het echt kouder in de kamer. Maar met continu stoken op een heel lage temperatuur is het ook niet comfortabel....
Niemand een tip over hoe dit verder aan te pakken? Vanochtend om 6.45 was dit het verbruik. Ik lees dat de Altherma heel fijn en op laag vermogen kan draaien, maar kennelijk lukt dit bij mij nog niet.Musicus schreef op zondag 29 maart 2026 @ 14:18:
Tja, dan kan ik niet anders concluderen dat er ergens toch iets niet goed gaat met de instellingen.
Kan er iemand nog eens met me meekijken?
Daikin Altherma 3M
10 groepen vloerverwarming 100m2, alle 10 staan altijd open.
Stooklijn weersafhankelijk 33 graden bij -10 25 graden bij +15
Delta T=3
BUH mag aangaan bij -10
Geen SWW
Daikin Madoka thermostaat (gecorrigeerd naar de juiste temperatuur, scherm op minimaal) staat op 19,5 zonder nachtverlaging.
Stooklijn nog te hoog? Of juist met dit matige weer te laag?
De eerste 'piek' is van de afwasmachine, daarna moet het de warmtepomp wel zijn.
Daikin Altherma 3M 8kW - Atlantic Explorer V5 200L - Gasloos
Hier kan je niks van zeggen. Ik zag dat je ook een warmtepomp boiler hebt staan dus alleen het totale vermogen zegt niks over de prestaties van je warmtepomp. Je Onecta app geeft je een beter inzicht in het verbruik van je warmtepomp. Als je er dan ook nog een HomeWizard of Shelly voor kan zetten dan zie je met domotica of het ding gaat pendelen. Een infrarood camera op je telefoon of een temperatuurmeter van de bouwmarkt kan je laten zien wat de in en uitgaande temperatuur van de warmtepomp is.Musicus schreef op maandag 30 maart 2026 @ 22:24:
[...]
Niemand een tip over hoe dit verder aan te pakken? Vanochtend om 6.45 was dit het verbruik. Ik lees dat de Altherma heel fijn en op laag vermogen kan draaien, maar kennelijk lukt dit bij mij nog niet.
Stooklijn nog te hoog? Of juist met dit matige weer te laag?
De eerste 'piek' is van de afwasmachine, daarna moet het de warmtepomp wel zijn.
[Afbeelding]
En ja, hij is dorstig. Ik heb 5kWh en 0.5m3 gas nodig om de hut een dag warm te houden. Is wel een kleinere hut maar toch.
Who's General Failure and why is he reading my harddrive? - Projectmanager : a person who thinks nine women can make one baby in one month
500W omgeveer dus? Dat komt wel ongeveer overeen met wat ik doorgaans als minimum hebMusicus schreef op maandag 30 maart 2026 @ 22:24:
De eerste 'piek' is van de afwasmachine, daarna moet het de warmtepomp wel zijn.
Dat is toch niet zo bijzonder hoog?
“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]
Een warmtepomp is een laag temperatuur systeem (tenzij je een HT versie hebt) en dat werkt het best met pomploze verdelers. Kijk eens op je verdeler hoe de aanvoer/retourtemperatuur is. Als de verdeler geen mengventiel heeft, dat je kunt sluiten, mengt hij steeds relatief koud retourwater bij je warme aanvoerwater. Dan duurt het eeuwig voordat hij alles op temperatuur heeft. Mijn gevoel zegt dat je stooklijn echt nog een stuk omlaag kan. Hier stoken we met een 14kW model een bungalow uit 1973 met redelijke isolatie en 190m2 waarvan 80m2 VVW en een aantal jaga convectoren (met fans) warm met 35 bij -10 en 27 bij +17graden. Ik heb 1 pomproze verdeler met 5 groepen. Het is wel aan te raden om de aanvoerbuizen naar je verdelers zo groot mogelijk te maken (28-35mm). Als je een beetje handig bent, kun je die verdelers ook zelf nog wel vervangen. Heb ik hier destijds ook gedaan. Dan meteen kunststof versie erin, dan kun je ook licht koelen in de zomer.Davidshadow13 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 14:19:
[...]
Altherma 3 RF (8 kW uit mijn hoofd). Vloerverwarming op totaal +-200 m2, 3 mengverdelers met pompen. Was niet ideaal volgens de installateur maar hoefde niet vervangen te worden, zijn uit 2014. Huis is energielabel A gebouwd in 2014, wel in buitengebied aan de kust dus veel bloodstelling aan wind.
Misschien moet de stooklijn ook wel lager uiteindelijk. Maar de CV is 2 dagen geleden al afgekoppeld en moet primair het huis nu eerst op een leefbare temperatuur krijgen. Dus liever iets te warm en daarna terugbrengen dan laag beginnen en langer wachten was het idee.
CV ketel heeft altijd gedraaid op Ta van 40 graden en dan ging er gemiddeld zon 35 graden water de vloer in. Dat was prima voor het op temperatuur houden van de woning.
Stroomverbruik kan ik zien in de Onecta App. Dit is 25 kWh vandaag tot nu toe en 17 kWh gisteren. Vond dat niet heel vreemd aangezien het relatief koud was (6 graden) en koude wind op dit moment.
ERLA14D2W1 | EBVX16S23DJ6V | ESPaltherma | SolarEdge SE15K 12kWP | Marstek Venus-E 3.0 | HomeAssistant
Nee dat zou prima zijn, maar de aangegeven kWh is per kwartier... Dus het gaat om een vermogen van 2 kWh per uur, en dat is niet z'n minimum mag ik hopen.assje schreef op maandag 30 maart 2026 @ 23:18:
[...]
500W omgeveer dus? Dat komt wel ongeveer overeen met wat ik doorgaans als minimum heb
Dat is toch niet zo bijzonder hoog?
Hierbij de data van de Onecta app van dezelfde ochtend, die laten hetzelfde beeld zien. De WPB gaat bij mij pas aan vanaf 10.00 dus dat zal het niet zijn.
Ik ga kijken naar opties om beter uit te lezen wat er gebeurt qua verbruik.
Daikin Altherma 3M 8kW - Atlantic Explorer V5 200L - Gasloos
Aanvoerbuizen zijn al 28mm gelukkig. Ik weet dat ik pomploze verdelers beter zijn maar 3 vervangen incl. manuren was ik weer 2k verder. Installateur zij ook probeer het eerst zo. Op zich zijn de verdelers niet het probleem, 30 graden vertrekwater is ook 30 op de verdeler en retour netjes 25.igela3 schreef op maandag 30 maart 2026 @ 23:35:
[...]
Een warmtepomp is een laag temperatuur systeem (tenzij je een HT versie hebt) en dat werkt het best met pomploze verdelers. Kijk eens op je verdeler hoe de aanvoer/retourtemperatuur is. Als de verdeler geen mengventiel heeft, dat je kunt sluiten, mengt hij steeds relatief koud retourwater bij je warme aanvoerwater. Dan duurt het eeuwig voordat hij alles op temperatuur heeft. Mijn gevoel zegt dat je stooklijn echt nog een stuk omlaag kan. Hier stoken we met een 14kW model een bungalow uit 1973 met redelijke isolatie en 190m2 waarvan 80m2 VVW en een aantal jaga convectoren (met fans) warm met 35 bij -10 en 27 bij +17graden. Ik heb 1 pomproze verdeler met 5 groepen. Het is wel aan te raden om de aanvoerbuizen naar je verdelers zo groot mogelijk te maken (28-35mm). Als je een beetje handig bent, kun je die verdelers ook zelf nog wel vervangen. Heb ik hier destijds ook gedaan. Dan meteen kunststof versie erin, dan kun je ook licht koelen in de zomer.
Probleem is denk ik meer die weersafafhanelijke regeling die houd geen rekening met storm of koude wind zoals gisteren, die volgt de stooklijn maar als er hier windkracht 8 op mijn huis blaast wordt het gewoon koud ook al is het buiten +10. Ik hoop dat de thermostaat dit oplost. Daarom heb ik hem nu expres op te hoog gezet zodat hij s nacthts gewoon blijft lopen en het s octends niet 17-18 graden is in huis.
HD4Life @ Full-HD
Er is blijkbaar veel electriciteit nodig om warmte te maken maar misschien is de COP heel laag.Musicus schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 08:26:
[...]
Nee dat zou prima zijn, maar de aangegeven kWh is per kwartier... Dus het gaat om een vermogen van 2 kWh per uur, en dat is niet z'n minimum mag ik hopen.
Hierbij de data van de Onecta app van dezelfde ochtend, die laten hetzelfde beeld zien. De WPB gaat bij mij pas aan vanaf 10.00 dus dat zal het niet zijn.
Ik ga kijken naar opties om beter uit te lezen wat er gebeurt qua verbruik.
[Afbeelding]
Kan het zijn dat de circulatiepomp te veel liter verpompt ?
Het water veel te snel door het systeem wordt gejaagd, geen tijd voor warmteafgifte.
Daikin Altherma 3 H HT - zonnecollectoren - Evohome - Jaga Low-H2O - Speedcomfort - Home Assistant - 10900 Wp
Ik heb toch sterk het vermoeden dat het een isolatieprobleem betreft.Davidshadow13 schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 08:36:
[...]
Aanvoerbuizen zijn al 28mm gelukkig. Ik weet dat ik pomploze verdelers beter zijn maar 3 vervangen incl. manuren was ik weer 2k verder. Installateur zij ook probeer het eerst zo. Op zich zijn de verdelers niet het probleem, 30 graden vertrekwater is ook 30 op de verdeler en retour netjes 25.
Probleem is denk ik meer die weersafafhanelijke regeling die houd geen rekening met storm of koude wind zoals gisteren, die volgt de stooklijn maar als er hier windkracht 8 op mijn huis blaast wordt het gewoon koud ook al is het buiten +10. Ik hoop dat de thermostaat dit oplost. Daarom heb ik hem nu expres op te hoog gezet zodat hij s nacthts gewoon blijft lopen en het s octends niet 17-18 graden is in huis.
Heb je een (jaren 30) woning met 'natuurlijke ventilatie'? Dan waait het via de raamkozijn gewoon naar binnen. Daarom heb ik alle kozijnen voorzien van tochstrips en een decentrale WTW geïnstalleerd.
Let ook op dat je luchtafvoer (afzuigkap etc) een terugslagklep hebben.
Misschien kun je ook een warmtecamera huren (hier biedt de gemeente het gratis aan) om koudebruggen te ontdekken.
Als de WP 2 kWh gebruikt is het debiet zo'n 27 l/min verdeelt over 10 groepen en een lange lus naar via zolder voor een enkele radiator die mee kan lopen.pingwim schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 10:08:
[...]
Er is blijkbaar veel electriciteit nodig om warmte te maken maar misschien is de COP heel laag.
Kan het zijn dat de circulatiepomp te veel liter verpompt ?
Het water veel te snel door het systeem wordt gejaagd, geen tijd voor warmteafgifte.
Nu draait de WP zachter (1 kWh verbruik) en is het debiet 20 l/min al zag ik een 20 minuten geleden 12 l/min.
Delta T staat op 3, als ik die omhoog zou zetten naar 4 zou het debiet ook af moeten nemen.
Daikin Altherma 3M 8kW - Atlantic Explorer V5 200L - Gasloos
...Musicus schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 13:44:
[...]
Als de WP 2 kWh gebruikt is het debiet zo'n 27 l/min verdeelt over 10 groepen en een lange lus naar via zolder voor een enkele radiator die mee kan lopen.
Nu draait de WP zachter (1 kWh verbruik) en is het debiet 20 l/min al zag ik een 20 minuten geleden 12 l/min.
Delta T staat op 3, als ik die omhoog zou zetten naar 4 zou het debiet ook af moeten nemen.
[ Voor 48% gewijzigd door pingwim op 31-03-2026 17:29 . Reden: zal het niet meer doen ]
Daikin Altherma 3 H HT - zonnecollectoren - Evohome - Jaga Low-H2O - Speedcomfort - Home Assistant - 10900 Wp
Al kreeg ik een aantal pagina's terug juist het advies om Delta T te verlagen om zo het energiegebruik te verlagen....
Quote:
"Je "forceert" die lage flow met, vind ik, een veel te grote Delta T. Breng die maar eens terug dan zal je zien dat de flow oploopt en je verbruik zal dalen. Hoe kleiner delta T, hoe lager je verbruik. WP moet dan veel minder warmteverschil overbruggen tussen aanvoer en retour."
[ Voor 65% gewijzigd door Musicus op 31-03-2026 15:16 ]
Daikin Altherma 3M 8kW - Atlantic Explorer V5 200L - Gasloos
Dus dat je met instelling 60% of 70% hem bijvoorbeeld per ongeluk limiteert op iets wat onder de 12L uitkomt?
Die hele dT is helemaal niet zo'n grote factor in het verbruik; dat was ook niet het punt dat je maakte toch? Een hoger vermogen (dan nodig) resulteert in een lager aantal draaiuren; dat kan comfortklachten geven.Musicus schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 14:21:
Ik ben in het begin de mist ingegaan met het opvolgen van AI adviezen, maar ik kan het zeker eens proberen.
Al kreeg ik een aantal pagina's terug juist het advies om Delta T te verlagen om zo het energiegebruik te verlagen....
Daarnaast wil het zeggen dat er ruimte is om de Ta verder te verlagen; dat is hetgeen wat kan resulteren in een betere efficientie en dus lager verbruik.
“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]
Ik ben geen installateur, maar waarom zou dat erg zijn? De warmtepomp moduleert soms zelf ook terug tot 6,7 l/min op mijn 8 kW. Los daarvan: waarom zou je dat doen?Atomius schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 15:32:
Weet iemand of je, als je de pomp beperkt met instelling 9-0D, er per ongeluk voor kan zorgen dat er te weinig debiet/een te lage flow ontstaat?
Dus dat je met instelling 60% of 70% hem bijvoorbeeld per ongeluk limiteert op iets wat onder de 12L uitkomt?
Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV
Doe dit maar gewoon niet; is ook niet eens toegestaan volgens forumregels. Op basis hiervan een advies als conclusie geven is al helemaal ongewenst.pingwim schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 14:16:
Via mijn favoriete AI guru:
Echter, de Delta T van 3 (Delta T=3) in combinatie met dat opgenomen vermogen van 2 kW verklaart waarschijnlijk waarom je verbruik hoger uitvalt dan je zou verwachten.
1. Het probleem met Delta T = 3
Hoewel een lage Delta T klinkt als "lekker warm", dwingt het de circulatiepomp van je Daikin om extreem hard te werken. Bij een Delta T van 5 hadden we al 23 L/min nodig.
Bij een Delta T van 3 moet de pomp voor 8 kW vermogen maar liefst 38 liter per minuut verplaatsen.
Het gevolg: De interne pomp van de Daikin verbruikt zelf veel stroom, maar nog belangrijker: het water stroomt zo snel door de vloer dat het onvoldoende tijd heeft om zijn warmte effectief af te geven aan de betonmassa. Hierdoor komt het water te warm terug bij de warmtepomp, wat de compressor dwingt om in een ongunstig werkgebied te draaien (pendelen of hoge deellast).
Verhoog de Delta T naar 5.
“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]
Daikin EHVH08S23EJ9W binnen, ERGA08EAV3H7 buiten | Alfen Eve Single Pro-Line 3-fase | HassIO | DJI Mini 2 | Paard | MK3 ST | fixt keukenapparatuur en WaDro | HT-A2 | gasloos | RF900R | KLR650
Omdat hij minimaal 12L nodig heeft om op te kunnen starten. Dus dat maxmimum moet hij wel kunnen halen. En mijn vraag is dus of je dat met die instelling per ongeluk onder de 12L kan beperken.TKroon schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 15:38:
[...]
Ik ben geen installateur, maar waarom zou dat erg zijn? De warmtepomp moduleert soms zelf ook terug tot 6,7 l/min op mijn 8 kW. Los daarvan: waarom zou je dat doen?
Waarom; omdat ik een systeem heb wat maximaal 13L/min opneemt en als hij koud opstart, de bypass opent omdat hij met 19L gaat pompen en daardoor de druk toeneemt. Vervolgens blijft hij daarin omdat er enerzijds warm water retour komt maar anderzijds de vloer koud(er) retourwater aanlevert.
Dus wil ik de pomp limiteren zodat hij max iets van 14L kan doen bij opstart en ipv de boel door de bypass pompt, de vloer verwarmt.
Je zou denken, zet die bypass dan strakker. Ja, gedaan, maar dan gaat ie daar dus gewoon doorheen pompen. En dicht kan niet want 13L zit onder het minimum van 14. Dus vandaar mijn vraag.
Ja, als het een LT pomp is. Bij een MT en HT pomp kun je tot hogere temperaturen gaan.GJA schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 15:40:
Klopt het dat de maximale watertemperatuur van de sww 60 graden is? Ik zou graag op zonne energie extra warm water maken (vanwege de overcapaciteit maakt de COP 1 me dan niet uit) en dan zou 75 graden wat mij betreft ook kunnen.
ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming |13 groepen (3/5/5) | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m², goed geïsoleerd. Gasloos sinds 21-09-2023. | PV: 6000 Wp.
Is dit een logische gevolgtrekking of bazelt hij maar wat?
Gelukkig heb ik een houtkachel om het huis op temperatuur te houden .
Ik heb in de winter ook eens advies gevraagd aan chatgpt, vrij nauwkeurig zelfs met alle gegevens over onze woning, type afgiftesysteem, type WP. Ik heb het ook uitgevoerd maar er klopte werkelijk niks van.Musicus schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 14:21:
Ik ben in het begin de mist ingegaan met het opvolgen van AI adviezen, maar ik kan het zeker eens proberen.
Al kreeg ik een aantal pagina's terug juist het advies om Delta T te verlagen om zo het energiegebruik te verlagen....
Quote:
"Je "forceert" die lage flow met, vind ik, een veel te grote Delta T. Breng die maar eens terug dan zal je zien dat de flow oploopt en je verbruik zal dalen. Hoe kleiner delta T, hoe lager je verbruik. WP moet dan veel minder warmteverschil overbruggen tussen aanvoer en retour."
Dat ook terug gegeven aan chatGPT met als toevoeging dat ik een installateur zou bellen. Antwoord van chatGPT....dat is een heelverstandig besluit....
Niet dat ik dat gedaan heb maar wel alles weer terug ingesteld zoals ik het had. Sindsdien loopt alles weer prima. Dus chatGPT voor dit soort zaken...wees verstandig..NIET DOEN!
Zoek even op mijn naam en s0 puls meter in dit topic hoe je dit goed kan doen. Houd er rekening mee dat als je een extern water vat heeft dat het elektrisch 3kw element een eigen failsafe heeft die afslaat bij ong 70-71 graden bij mij. Als dat gebeurt doet je elektrisch element het niet meer terwijl de daikin denkt van wel. Kwestie van een reset pinnetje indrukken aan de buitenkant van het element, maar wees gewaarschuwd voor je leuk loopt te experimenteren en zonder het te weten hier tegenaan loopt. Ik spreek uit ervaring. Om die reden gebruik ik max 69c watertank temp. Die fail safe van de booster vertelt.niemand je over en ook de tank zelf geeft volgens specs soms aan warmer te kunnen dan die 70-71c, maar dat kan je dus praktisch niet halen.GJA schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 15:40:
Klopt het dat de maximale watertemperatuur van de sww 60 graden is? Ik zou graag op zonne energie extra warm water maken (vanwege de overcapaciteit maakt de COP 1 me dan niet uit) en dan zou 75 graden wat mij betreft ook kunnen.
Onzin volgens mij. Ik heb een zonneboiler systeem en warm het (externe) vat waar het SWW in zit in de zomer rustig op naar 85 graden. Krijg je wel een foutmelding op je WP (EC-00 geloof ik) maar die negeer ik, is slechts een melding dat het vat onnatuurlijk warm is volgends de WP (kan hij nl zelf nooit leveren). Gaat al aantal jaren goed. Wel zorgen dat er een Max temperatuur bewaking is, bij mij staat die op 90°C. Zodra dat bereikt wordt stopt ook de zonneboiler ermee. Zonneboiler spiraal is gevuld met 20% glycolwater en als er geen warmte afgenomen wordt als vat al te warm is zie je die temperatuur in dit circuit oplopen naar wel 120-130°C. Spiraal van zonneboiler is een andere spiraal dan waar de WP mee opwarmt.MrRobin schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 19:17:
[...]
Zoek even op mijn naam en s0 puls meter in dit topic hoe je dit goed kan doen. Houd er rekening mee dat als je een extern water vat heeft dat het elektrisch 3kw element een eigen failsafe heeft die afslaat bij ong 70-71 graden bij mij. Als dat gebeurt doet je elektrisch element het niet meer terwijl de daikin denkt van wel. Kwestie van een reset pinnetje indrukken aan de buitenkant van het element, maar wees gewaarschuwd voor je leuk loopt te experimenteren en zonder het te weten hier tegenaan loopt. Ik spreek uit ervaring. Om die reden gebruik ik max 69c watertank temp. Die fail safe van de booster vertelt.niemand je over en ook de tank zelf geeft volgens specs soms aan warmer te kunnen dan die 70-71c, maar dat kan je dus praktisch niet halen.
Dus ik denk dat je je vat ook met een verwarmingselement rustig tot 85-90 graden kan verwarmen.
[ Voor 12% gewijzigd door benthouse op 01-04-2026 08:36 ]
Oke, had niet verwacht dat die verdelers met pomp dit nog zo goed geregeld kregen. Dan zal er toch iets van een mengventiel in zitten, wat dicht gedraaid kan worden. VVW system ook goed waterzijdig ingeregeld?Davidshadow13 schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 08:36:
[...]
Aanvoerbuizen zijn al 28mm gelukkig. Ik weet dat ik pomploze verdelers beter zijn maar 3 vervangen incl. manuren was ik weer 2k verder. Installateur zij ook probeer het eerst zo. Op zich zijn de verdelers niet het probleem, 30 graden vertrekwater is ook 30 op de verdeler en retour netjes 25.
Probleem is denk ik meer die weersafafhanelijke regeling die houd geen rekening met storm of koude wind zoals gisteren, die volgt de stooklijn maar als er hier windkracht 8 op mijn huis blaast wordt het gewoon koud ook al is het buiten +10. Ik hoop dat de thermostaat dit oplost. Daarom heb ik hem nu expres op te hoog gezet zodat hij s nacthts gewoon blijft lopen en het s octends niet 17-18 graden is in huis.
Ik heb bij ons destijds deze verdeler geplaatst.
Valt qua prijs nog mee en is ook geschikt voor koelen, maar als je dit niet zelf kunt doen, kost het inderdaad nog een aardig bedrag aan manuren.
Het is bij een warmtepomp inderdaad vaak het beste om hem 24/7 te laten draaien, zeker bij grote systemen.
Wat betreft compenseren voor storm e.d. zou je nog de modulatie optie in kunnen schakelen en deze op 2 of 3 graden te zetten. Dan kan de WP zelf compenseren voor weersinvloeden die met de stooklijn niet te ondervangen zijn. Nadeel is dan wel dat hij pas uit gaat als de kamertemperatuur 1,5 graden boven het setpoint is, dus kamertemperatuur setpoint 19 graden -> blijft doorstoken tot 20,5 graden (en gaat dan uit tot de kamertemperatuur 0,5 graden onder setpoint is gezakt). Maar intussen schroeft hij wel al de aanvoertemperatuur omlaag, zodat hij niet over de 20,5 heen gaat, wat zuiniger zou moeten werken. Andersom zal hij de aanvoertemperatuur verhogen als je onder de 19 gaat zakken. Bij ons werkt dit prima.
Stook je trouwens zuiver weersafhankelijk, of weersafhankelijk met ruimtecompensatie? mijn ervaring is dat hij met ruimtecompensatie zuiniger draait en het systeem beter in te regelen is. Ook is me opgevallen dat hij na een defrost rustiger opstart bij ruimtecompensatie aan. Voordeel is dan dat hij niet perse zijn ingestelde aanvoerwatertemperatuur wil halen als de kamer nog goed op temperatuur is, wat het snel opnieuw dichtvriezen bij vochtig en koud weer, iets lijkt te beperken.
ERLA14D2W1 | EBVX16S23DJ6V | ESPaltherma | SolarEdge SE15K 12kWP | Marstek Venus-E 3.0 | HomeAssistant
Als het goed is, zit daar een beveiliging op, staat ook in de installateurshandleiding:Atomius schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 15:32:
Weet iemand of je, als je de pomp beperkt met instelling 9-0D, er per ongeluk voor kan zorgen dat er te weinig debiet/een te lage flow ontstaat?
Dus dat je met instelling 60% of 70% hem bijvoorbeeld per ongeluk limiteert op iets wat onder de 12L uitkomt?
"De pompsnelheidbeperking bepaalt de maximumpompsnelheid. In normale
omstandigheden zou de standaardinstelling NIET moeten worden gewijzigd. De
pompsnelheidbeperking kan worden genegeerd wanneer het debiet zich binnen
het gebied van het minimumdebiet bevindt (storing 7H).
In de meeste gevallen kunt u, in plaats van [9-0D]/[9-0E] te gebruiken,
stromingsgeluiden voorkomen door hydraulisch uit te balanceren."
Ja de pomp regelt terug naar een zo laag mogelijk debiet om zo zuinig mogelijk te kunnen werken, maar hij heeft het minimumdebiet dat in je installatie instructies staat (bij onze 14kW split is dat 21L/min) nodig tijdens opstart en vooral ook tijdens defrost. Als het debiet te laag is, (door een bypass die dicht staat en een CV-systeem dat dan niet aan die flow kan voldoen) dan kan er niet voldoende warmwater uit het CV systeem worden aangevoerd naar de warmtewisselaar in de binnenunit (of de buitenunit bij een monoblock). Risico is dan dat de warmtewisselaar kapot vriest. Je kunt het ontluchtingsprogramma draaien om te kijken of je aan je minimale flow komt. Als er een 7H storing verschijnt, dan weet je dat je iets aan het systeem moet doen.
ERLA14D2W1 | EBVX16S23DJ6V | ESPaltherma | SolarEdge SE15K 12kWP | Marstek Venus-E 3.0 | HomeAssistant
Verbruik sinds vanochtend is nu al 5 kWh voor deze opwarming.
Ik krijg het nog niet in orde.
Daikin Altherma 3M 8kW - Atlantic Explorer V5 200L - Gasloos
Ik vertel je letterlijk over mijn eigen ervaring met de EKHWSP300D3V3 en het standaard 3KW elektrisch element waar ik zelf ervaren heb en bevestigd van de leverancier dat dit ding een interne failsafe heeft die je handmatig weer moet indrukken om hem er af te krijgen en jouw reactie is "dat is denk ik omzin"?benthouse schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 22:10:
[...]
Onzin volgens mij. Ik heb een zonneboiler systeem en warm het (externe) vat waar het SWW in zit in de zomer rustig op naar 85 graden. Krijg je wel een foutmelding op je WP (EC-00 geloof ik) maar die negeer ik, is slechts een melding dat het vat onnatuurlijk warm is volgends de WP (kan hij nl zelf nooit leveren). Gaat al aantal jaren goed. Wel zorgen dat er een Max temperatuur bewaking is, bij mij staat die op 90°C. Zodra dat bereikt wordt stopt ook de zonneboiler ermee. Zonneboiler spiraal is gevuld met 20% glycolwater en als er geen warmte afgenomen wordt als vat al te warm is zie je die temperatuur in dit circuit oplopen naar wel 120-130°C. Spiraal van zonneboiler is een andere spiraal dan waar de WP mee opwarmt.
Dus ik denk dat je je vat ook met een verwarmingselement rustig tot 85-90 graden kan verwarmen.
Adviezen over je eigen ervaring helemaal prima, maar houd het vooral daar bij als je geen ervaring hebt met andere situaties.
Ik heb de volgende opstelling:
- Altherma 3 met los warmwater (DHW) vat
- Eco temp wamwater ingesteld op 50 graden
- Comfort temp warmwater (ter test) eens ingesteld op 65 graden
Mijn booster verwarming instellingen stond op " Alleen Desinfectie" waardoor deze alleen gebruikt mag worden tijdens desinfectie run.
Nu wilde ik eens proberen om -tijdens veel opbrengst van zonnestroom via panelen- het DHW vat te laten opwarmen tot de comforttemp van 65 graden. Nu is er een aantal opties voor de instellingen:
Bediening boosterverwarming: Beperkt / Toegestaan / Overlapping / Compressor Uit / Alleen Desinfectie
In alle standen (behalve alleen desinfectie) gaat de boosterheater vrolijk, direct aan wanneer ik de moduls "krachtig verwarmen" inschakel. Dat kan ik niet rijmen.
Ik zou graag willen dat enkel de compressor gaat zorgen voor verwarming van DHW tot ongeveer 54 graden en dat daarna pas het elektrische element mee gaat doen. Ik zou verwachten dat de stand " compressor uit" dit zou moeten betwerkstelligen, maar dat is helaas niet zo.
Heeft iemand een idee of wellicht dit eens getest? Gaat dan ook het elektrisch element direct mee verwarmen?
Jij hebt het over je beveiliging die in je verwarmingselement zit. (en dat geloof ik ook direct; is geen onzin). Mijn betoog heeft meer te maken met het feit dat de grenswaarde van de max temperatuur hoger kan liggen in het vat (losstaand dat je de beveiliging in je element aanspreekt). Elk verwarmingselement heeft waarschijnlijk een interne bewaking die het element uitschakelt zodra die boven zijn limiet komt. Dat dit een beveiliging is die buiten je WP omgaat (en mogelijk na aanspreken/activatie) niet opgemerkt wordt door de gebruiker waardoor het element helemaal niets meer doet tot een reset is normaal lijkt mij. Je installatieautomaat of smeltveiligheden in de meterkast die je elektra verzorgen naar je WP resetten zichzelf ook niet en gaan buiten de WP om (en kan je ook pas doorhebben op het moment dat het kouder in huis wordt).MrRobin schreef op woensdag 1 april 2026 @ 11:46:
[...]
Ik vertel je letterlijk over mijn eigen ervaring met de EKHWSP300D3V3 en het standaard 3KW elektrisch element waar ik zelf ervaren heb en bevestigd van de leverancier dat dit ding een interne failsafe heeft die je handmatig weer moet indrukken om hem er af te krijgen en jouw reactie is "dat is denk ik omzin"?
Adviezen over je eigen ervaring helemaal prima, maar houd het vooral daar bij als je geen ervaring hebt met andere situaties.
Ik meen dat "krachtig verwarmen" / boost mode inhoudt "ik kom (potentieel)warm water tekort, los dat zo snel mogelijk op" en dus gaat ie beide tegelijk doen om zo snel mogelijk zoveel mogelijk SWW te maken. Wat jij schetst is hoe het smart grid bufferen werkt, maar daar heb je een stuursignaal voor nodig ipv een commando in de app. Maar ik weet het niet helemaal zeker, ik gebruik zelf eco = 43 en comfort = 53 en dan gaat het element sowieso niet aan.madde2901 schreef op woensdag 1 april 2026 @ 12:48:
Goedemiddag
Ik heb de volgende opstelling:
- Altherma 3 met los warmwater (DHW) vat
- Eco temp wamwater ingesteld op 50 graden
- Comfort temp warmwater (ter test) eens ingesteld op 65 graden
Mijn booster verwarming instellingen stond op " Alleen Desinfectie" waardoor deze alleen gebruikt mag worden tijdens desinfectie run.
Nu wilde ik eens proberen om -tijdens veel opbrengst van zonnestroom via panelen- het DHW vat te laten opwarmen tot de comforttemp van 65 graden. Nu is er een aantal opties voor de instellingen:
Bediening boosterverwarming: Beperkt / Toegestaan / Overlapping / Compressor Uit / Alleen Desinfectie
In alle standen (behalve alleen desinfectie) gaat de boosterheater vrolijk, direct aan wanneer ik de moduls "krachtig verwarmen" inschakel. Dat kan ik niet rijmen.
Ik zou graag willen dat enkel de compressor gaat zorgen voor verwarming van DHW tot ongeveer 54 graden en dat daarna pas het elektrische element mee gaat doen. Ik zou verwachten dat de stand " compressor uit" dit zou moeten betwerkstelligen, maar dat is helaas niet zo.
Heeft iemand een idee of wellicht dit eens getest? Gaat dan ook het elektrisch element direct mee verwarmen?
All-electric.
Vermoedelijk is je vloer en dus retour bij de start nog koud, dat zou het hoge startvermogen kunnen verklaren. Als je minder (start)vermogen wilt kun je (tijdelijk) een lager AWT setpoint instellen (door op AWT te sturen, of mbv P1P2MQTT, maar wel minstens 25C aanhouden). Maar ik zou eenvoudiger beginnen: nachtverlaging uitzetten en stooklijn optimaliseren.Musicus schreef op woensdag 1 april 2026 @ 11:36:
Is het een producteigenschap van de Altherma dat deze de eerste uren met vrij hoog vermogen draait? Ik heb de thermostaat op 20 graden, nachtverlaging naar 19 graden tot 06.00 uur. Nu was het vanochtend 19,1 graden (weinig afgekoeld dus in 1 nacht) maar de WP draait de eerste uren op een vermogen van tussen de 2 en 3 kWh. Dat zou toch veel minder moeten kunnen om deze graad te overbruggen?
Verbruik sinds vanochtend is nu al 5 kWh voor deze opwarming.
Ik krijg het nog niet in orde.
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
Heb je toevallig het backupelement ingeschakeld staan bij deze temperatuur? 2-3kw om te starten is wel veel idd.Musicus schreef op woensdag 1 april 2026 @ 11:36:
Is het een producteigenschap van de Altherma dat deze de eerste uren met vrij hoog vermogen draait? Ik heb de thermostaat op 20 graden, nachtverlaging naar 19 graden tot 06.00 uur. Nu was het vanochtend 19,1 graden (weinig afgekoeld dus in 1 nacht) maar de WP draait de eerste uren op een vermogen van tussen de 2 en 3 kWh. Dat zou toch veel minder moeten kunnen om deze graad te overbruggen?
Verbruik sinds vanochtend is nu al 5 kWh voor deze opwarming.
Ik krijg het nog niet in orde.
ERLA14D2W1 | EBVX16S23DJ6V | ESPaltherma | SolarEdge SE15K 12kWP | Marstek Venus-E 3.0 | HomeAssistant
Dit! Ik heb ook nachtverlaging aan staan puur om de zonuren optimaal te gebruiken. Plus snachts is het kouder in het voorseizoen en kost dus meer vermogen. Ik accepteer de tijdelijke boost die het kost, is nog steeds minder dan 24/7 draaien. In de winter draai ik wel 24/7arnoldniessen schreef op woensdag 1 april 2026 @ 17:08:
[...]
Vermoedelijk is je vloer en dus retour bij de start nog koud, dat zou het hoge startvermogen kunnen verklaren. Als je minder (start)vermogen wilt kun je (tijdelijk) een lager AWT setpoint instellen (door op AWT te sturen, of mbv P1P2MQTT, maar wel minstens 25C aanhouden). Maar ik zou eenvoudiger beginnen: nachtverlaging uitzetten en stooklijn optimaliseren.
Je schiet er niks mee op. Je woning verliest X joule per uur aan warmte. Dat moet je compenseren met je warmtepomp.smaij schreef op donderdag 2 april 2026 @ 08:04:
[...]
Dit! Ik heb ook nachtverlaging aan staan puur om de zonuren optimaal te gebruiken. Plus snachts is het kouder in het voorseizoen en kost dus meer vermogen. Ik accepteer de tijdelijke boost die het kost, is nog steeds minder dan 24/7 draaien. In de winter draai ik wel 24/7
Je kunt dat uitstellen, maar je warmtepomp moet dan een inhaalslag doen om de kwijtgeraakt energie weer terug te winnen.
Het koudste moment op een dag is 6 uur s'ochtends. En vanaf dan laat je de warmtepomp vol vermogen draaien op koude en vochtige buitenlucht om die inhaalslag te maken.
Cruise control rijden is ook het efficiëntste, dit is net zoiets.
Je moet dit niet zien als een lamp.
Je woning is een buffervat met warmte energie. Door de buitenmuren lekt de warmte weg, de warmtepomp pompt er weer warmte bij. De warmte energie zit niet in je lucht, maar in de vaste stoffen: je vloer, binnenmuren, meubels, beton, steen etc.
[ Voor 14% gewijzigd door TinusH777 op 02-04-2026 08:19 ]
Er niet 1 "correct" antwoord of nachtverlaging nu wel of niet werkt, en te veel situatie gebonden. Hier was het gister door de zon instraling 22gr binnen. De WP staat dan echt niet meer aan. Vanochtend 6u sprong hij aan, dat doet hij een half uur op hoger vermogen (niet vol vermogen), maar na een uurtje is hij eigenlijk al weer op het miminum aant pruttelen. 24/7 in deze situatie zou nergens op slaan.TinusH777 schreef op donderdag 2 april 2026 @ 08:14:
[...]
Je schiet er niks mee op. Je woning verliest X joule per uur aan warmte. Dat moet je compenseren met je warmtepomp.
Je kunt dat uitstellen, maar je warmtepomp moet dan een inhaalslag doen om de kwijtgeraakt energie weer terug te winnen.
Het koudste moment op een dag is 6 uur s'ochtends. En vanaf dan laat je de warmtepomp vol vermogen draaien op koude en vochtige buitenlucht om die inhaalslag te maken.
Cruise control rijden is ook het efficiëntste, dit is net zoiets.
Je moet dit niet zien als een lamp.
Je woning is een buffervat met warmte energie. Door de buitenmuren lekt de warmte weg, de warmtepomp pompt er weer warmte bij. De warmte energie zit niet in je lucht, maar in de vaste stoffen: je vloer, binnenmuren, meubels, beton, steen etc.
Het is niet helemaal waar: als het temperatuurverschil tussen binnen en buiten kleiner is kan je de boel makkelijker opwarmen (minder energie nodig) - hier ga je niet rijk van worden maar het scheelt wel iets.TinusH777 schreef op donderdag 2 april 2026 @ 08:14:
[...]
Je schiet er niks mee op. Je woning verliest X joule per uur aan warmte. Dat moet je compenseren met je warmtepomp.
Je kunt dat uitstellen, maar je warmtepomp moet dan een inhaalslag doen om de kwijtgeraakt energie weer terug te winnen.
Het koudste moment op een dag is 6 uur s'ochtends. En vanaf dan laat je de warmtepomp vol vermogen draaien op koude en vochtige buitenlucht om die inhaalslag te maken.
Cruise control rijden is ook het efficiëntste, dit is net zoiets.
Je moet dit niet zien als een lamp.
Je woning is een buffervat met warmte energie. Door de buitenmuren lekt de warmte weg, de warmtepomp pompt er weer warmte bij. De warmte energie zit niet in je lucht, maar in de vaste stoffen: je vloer, binnenmuren, meubels, beton, steen etc.
Daarnaast werd al aangegeven dat het liefst zonuren gebruikt worden, dat gaat alleen overdag
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
Eens, qua opwarmen is dat het efficiëntste. Maar het is maar net waar je voorkeur ligt. Om je huis exact op de constante binnentemperatuur te houden corrigeer je alleen het warmteverlies, en dus zal je warmtepomp bij 10+ graden buiten en instraling van de zon uitgaan. En als het het koudst is, juist aan.mawashigeri schreef op donderdag 2 april 2026 @ 08:58:
[...]
Het is niet helemaal waar: als het temperatuurverschil tussen binnen en buiten kleiner is kan je de boel makkelijker opwarmen (minder energie nodig) - hier ga je niet rijk van worden maar het scheelt wel iets.
Daarnaast werd al aangegeven dat het liefst zonuren gebruikt worden, dat gaat alleen overdag
Ik denk dat we allemaal een compromis hebben/zoeken tussen het efficiëntste, duurzaamste en het meest comfortabele. En voor iedereen ligt dat compromis net ergens anders.
Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV
Maar bij mij draaide hij dus een aantal uur op hoger vermogen (tussen de 2 kWh en 3kWh) en dat zou ik graag anders zien...danny.s schreef op donderdag 2 april 2026 @ 08:56:
[...]
Vanochtend 6u sprong hij aan, dat doet hij een half uur op hoger vermogen (niet vol vermogen), maar na een uurtje is hij eigenlijk al weer op het miminum aant pruttelen. 24/7 in deze situatie zou nergens op slaan.
Ondertussen heb ik de nachtverlaging uitgezet, stooklijn staat op 33 graden bij -10 en 28 graden bij +15.
Delta t=4, overshoot =4.
Backup mag meedoen vanaf -10 en staat verder ingesteld op alleen SWW (wat ik niet heb, maar voor de zekerheid heb ik dit gedaan omdat ik niet weet wat 'beperkt toegestaan' inhoudt)
Doordat er gisteren hier veel zon was in huis is er nog geen warmtevraag geweest en daardoor is nu de vertrekwater temperatuur 11 graden... Wanneer de temperatuur straks een halve graad onder het setpoint komt en de WP gaat verwarmen, doet dan automatisch ook de backup verwarming mee omdat de retourtemperatuur onder de 25 graden zit? Ik had dat in een van de topics gelezen dacht ik... Of is dat alleen van toepassing bij een defrost?
Laat het maar weten als er instelling kunnen worden aangepast. Het liefst zie ik dus lange runs met weinig vermogen, zoals iedereen, maar dat weinig vermogen heb ik hier nog nooit gezien...
[ Voor 6% gewijzigd door Musicus op 02-04-2026 10:27 ]
Daikin Altherma 3M 8kW - Atlantic Explorer V5 200L - Gasloos
Welk model heb je? 2-3K klink wel als veel namelijk.Musicus schreef op donderdag 2 april 2026 @ 10:24:
[...]
Maar bij mij draaide hij dus een aantal uur op hoger vermogen (tussen de 2 kWh en 3kWh) en dat zou ik graag anders zien...
Ondertussen heb ik de nachtverlaging uitgezet, stooklijn staat op 33 graden bij -10 en 28 graden bij +15.
Delta t=4, overshoot =4.
Backup mag meedoen vanaf -10 en staat verder ingesteld op alleen SWW (wat ik niet heb, maar voor de zekerheid heb ik dit gedaan omdat ik niet weet wat 'beperkt toegestaan' inhoudt)
Doordat er gisteren hier veel zon was in huis is er nog geen warmtevraag geweest en daardoor is nu de vertrekwater temperatuur 11 graden... Wanneer de temperatuur straks een halve graad onder het setpoint komt en de WP gaat verwarmen, doet dan automatisch ook de backup verwarming mee omdat de retourtemperatuur onder de 25 graden zit? Ik had dat in een van de topics gelezen dacht ik... Of is dat alleen van toepassing bij een defrost?
Laat het maar weten als er instelling kunnen worden aangepast. Het liefst zie ik dus lange runs met weinig vermogen, zoals iedereen, maar dat weinig vermogen heb ik hier nog nooit gezien...
ik heb het 4kW model, en dit mijn verbruik deze ochtend:
/f/image/todwO3TTXSyvAg5Tc3bDiQ83.png?f=fotoalbum_large)
Ok, na een uurtje nog niet op het mimale vermorgen zie ik. Maar samenvattend voor mijn geval:
- maximaal opgenomomen vermogen van de 4kW is 1800W.
- hij start op 1200W
- na half uur begint ie langzaam terug te lopen.
Eea hangt natuurlijk ook samen met aantal m2 vvw (of radiators). Als je 200m2 vvw hebt, zal dit natuurlijk veel langer duren.
De warmtepomp hoeft niet 24/7 actief te draaien, het gaat erom dat een terugval in temperatuur gecorrigeerd moet worden.danny.s schreef op donderdag 2 april 2026 @ 08:56:
[...]
Er niet 1 "correct" antwoord of nachtverlaging nu wel of niet werkt, en te veel situatie gebonden. Hier was het gister door de zon instraling 22gr binnen. De WP staat dan echt niet meer aan. Vanochtend 6u sprong hij aan, dat doet hij een half uur op hoger vermogen (niet vol vermogen), maar na een uurtje is hij eigenlijk al weer op het miminum aant pruttelen. 24/7 in deze situatie zou nergens op slaan.
Qua zon heb je gelijk: bij zonnig weer wil je niet dat je warmtepomp in de ochtend de boel op 20 graden brengt, waarna de zon vervolgens opwarmt tot 24 graden.
Zoiets zou je met home assistant kunnen inregelen: thermostaat lager zetten als veel zon wordt verwacht.
Ook zou je met HA de aanvoertemperatuur kunnen tweaken op verschillende uren per dag, afhankelijk van het verwachtte weer.
Zo stuur ik mijn airco's al aan.
Dank je. Naast 9-0D kan ik ook nog een minder ingrijpend voelende instelling aanpassen, namelijk de delta T. Als ik die op 7 zet i.p.v. de huidige 5 zal hij ook minder hard gaan pompen, waarmee hij de bypass dus ook niet opent en het water de vloer blijft ingaan. Uiteraard moet je je aanvoertemperatuur dan een graadje omhoog gooien, maar dat is denk ik nog altijd beter dan al dat warme water wat m.n. bij koude starts en lage temperaturen terug de retour instroomt door een hoge flow -> hoge druk -> open bypass. Dat veroorzaakt veel meer onnodig verbruik, lijkt mij.igela3 schreef op woensdag 1 april 2026 @ 11:28:
[...]
Als het goed is, zit daar een beveiliging op, staat ook in de installateurshandleiding:
"De pompsnelheidbeperking bepaalt de maximumpompsnelheid. In normale
omstandigheden zou de standaardinstelling NIET moeten worden gewijzigd. De
pompsnelheidbeperking kan worden genegeerd wanneer het debiet zich binnen
het gebied van het minimumdebiet bevindt (storing 7H).
In de meeste gevallen kunt u, in plaats van [9-0D]/[9-0E] te gebruiken,
stromingsgeluiden voorkomen door hydraulisch uit te balanceren."
Ja de pomp regelt terug naar een zo laag mogelijk debiet om zo zuinig mogelijk te kunnen werken, maar hij heeft het minimumdebiet dat in je installatie instructies staat (bij onze 14kW split is dat 21L/min) nodig tijdens opstart en vooral ook tijdens defrost. Als het debiet te laag is, (door een bypass die dicht staat en een CV-systeem dat dan niet aan die flow kan voldoen) dan kan er niet voldoende warmwater uit het CV systeem worden aangevoerd naar de warmtewisselaar in de binnenunit (of de buitenunit bij een monoblock). Risico is dan dat de warmtewisselaar kapot vriest. Je kunt het ontluchtingsprogramma draaien om te kijken of je aan je minimale flow komt. Als er een 7H storing verschijnt, dan weet je dat je iets aan het systeem moet doen.
In december of januari kan je dit punt nog eens maken maar we zitten inmiddels in april, ik ga er vanuit dat er geen enkel warmtepompsysteem is dat op dit moment nog 24/7 draait.TinusH777 schreef op donderdag 2 april 2026 @ 08:14:
Je schiet er niks mee op. Je woning verliest X joule per uur aan warmte. Dat moet je compenseren met je warmtepomp.
Je kunt dat uitstellen, maar je warmtepomp moet dan een inhaalslag doen om de kwijtgeraakt energie weer terug te winnen.
Het koudste moment op een dag is 6 uur s'ochtends. En vanaf dan laat je de warmtepomp vol vermogen draaien op koude en vochtige buitenlucht om die inhaalslag te maken.
Cruise control rijden is ook het efficiëntste, dit is net zoiets.
Je moet dit niet zien als een lamp.
Je woning is een buffervat met warmte energie. Door de buitenmuren lekt de warmte weg, de warmtepomp pompt er weer warmte bij. De warmte energie zit niet in je lucht, maar in de vaste stoffen: je vloer, binnenmuren, meubels, beton, steen etc.
Dit is mijn verbruik van gisteren:
:strip_exif()/f/image/4WcGIPCSCxHhFRpniU3Z2nCh.jpg?f=fotoalbum_large)
Welgeteld 1kWh aan verwarming, doordat mijn tijdschema op 20 graden staat tussen 12:00-17:00 valt deze nu om 12:00. Zonder nachtverlaging was de warmtepomp vrijwel zeker ergens in de nacht of vroege ochtend aan gegaan (op het slechts moment van de dag).
Zonder "nachtverlaging" staat mijn warmtepomp dus iedere nacht 0-4 uur aan en de rest van de dag niet. Eigenlijk heb ik 3 schema's:
- 24/7: (December/Januari - temperaturen onder 0°C
- 05:00-23:00: November/Februari - optimalisatie comfort (warme voeten overdag)
- 12:00-17:00: voorjaar/najaar - paar uurtjes per dag overdag PV stroom hoogste temperatuur
[ Voor 16% gewijzigd door assje op 02-04-2026 14:00 ]
“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]
Het is een 8kW model, maar die zou (na opstart) evenveel terug moeten kunnen gaan als een 4kW.danny.s schreef op donderdag 2 april 2026 @ 11:24:
[...]
Welk model heb je? 2-3K klink wel als veel namelijk.
Eea hangt natuurlijk ook samen met aantal m2 vvw (of radiators). Als je 200m2 vvw hebt, zal dit natuurlijk veel langer duren.
Het gaat om 100m2 vloerverwarming, daarnaast zitten er een aantal radiatoren die mee kunnen lopen op de eerste verdieping, maar die staan op het moment dicht.
Dat verbruik van @assje is nogal een verschil met die van mij. Op dezelfde dag was dit mijn verbruik, de dag ervoor was het zelfs 14kW
[ Voor 31% gewijzigd door Musicus op 02-04-2026 14:08 ]
Daikin Altherma 3M 8kW - Atlantic Explorer V5 200L - Gasloos
Jouw instelling delen? Instellingen bekijken?
https://docs.google.com/s...XVyTQMqI/edit?usp=sharing
Hulp nodig met domotica/ESPaltherma?
Daikin Altherma 3 -> ESPAltherma
:strip_exif()/f/image/eIDzge0a1aQFtJYarPYDKBjb.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/anGrXOFNPeqUBnRH9cYck3Qs.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/3tacBJOVSHbM7aSXXkHgFiiX.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/WiDGNtWqbsvLb8IqZnJ8bkVg.jpg?f=fotoalbum_tile)