• tweakfdr
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online
traduzione schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 09:34:
[...]
Onze filters, naar 2 jaar (oude leidingwerk):
Oeps dat gaat snel. Ik denk dat ik vanavond na mijn werk de filters schoon moet maken. Zal mij niks verbazen dat dit de oorzaak is. Vooral ook omdat SWW ook geen hoog debiet meer laat zien.

  • tweakfdr
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online
Atomius schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 09:31:
[...]

Heb je deze bypass? Op welke stand staat ie?
exact dezelfde by-pass geplaatst bij vloerverwarming verdeler op de BG. Stand moeilijk te lezen door plaatsing. Hij lijkt op 2, beetje te staan. Zie foto. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mIrE0s3pwOSoFMtf5rok3ucD2B0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/paH114U3C4fLDkQ5BZjhNQ3B.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door tweakfdr op 18-02-2026 10:14 ]


  • Atomius
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 22:24
tweakfdr schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 10:13:
[...]

exact dezelfde by-pass geplaatst bij vloerverwarming verdeler op de BG. Stand moeilijk te lezen door plaatsing. Hij lijkt op 2, beetje te staan. Zie foto. [Afbeelding]
Hmm, beetje zelfde stand als die van mij. Die gaat best wel vlot open (te vlot, maar dat is een ander verhaal) op die stand en dan gaat de defrost met 20+ liters hier..

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 20:51
tweakfdr schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 10:13:
[...]

exact dezelfde by-pass geplaatst bij vloerverwarming verdeler op de BG. Stand moeilijk te lezen door plaatsing. Hij lijkt op 2, beetje te staan. Zie foto. [Afbeelding]
Een bypass is altijd, als hij al nodig is, symptoom bestrijding en slecht voor het rendement. Indien je voldoende flow en afgifte in je systeem hebt zou hij nooit open mogen gaan. Indien hij wel open gaat betekent dit dat er niet voldoende flow is en druk te hoog wordt. Dit kan ontstaan bij groepen die dichtlopen (na regeling of handmatig radiatoren dichtdraaien) en heeft als resultaat dat je retour naar de WP te hoog wordt en hij gaat pendelen en pas weer aanslaat als water voldoende is afgekoeld. Verder moet hij dan ook nog goed worden afgesteld maar in de praktijk zetten ze dat ding gewoon op 0,2 of 2 afhankelijk van het merk.

  • blinded
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 10-03 09:09
piieter schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 08:50:
[...]

Heb je wat meer gegevens over:
- hoe hoog is het piekverbruik?
- op welk tijdstip laat je de desinfectie run draaien?
- doet alleen stap 1 van de BUH mee, of stap 1 en 2?
- wat is de watertemperatuur in de tank vóórdat de desinfectie run start?
Ik heb een HT pomp dus volgens mij kan die heel ver geraken zonder BUH maar gebruikt hij die toch.
Mijn teller rekent in kwartieren en ik zie elk vrijdag om 1 uur snachts tussen de 7 en de 9 kW wanner het erg koud is.
Als het wat warmer is 6 a 7 en in de zomermaanden is er geen piek te zien.

tank temp voor de run is meestal al boven de 50 aangezien ik target temp op 57 heb

[ Voor 6% gewijzigd door blinded op 18-02-2026 11:54 ]

blinded schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 11:51:
[...]

Ik heb een HT pomp dus volgens mij kan die heel ver geraken zonder BUH maar gebruikt hij die toch.
Mijn teller rekent in kwartieren en ik zie elk vrijdag om 1 uur snachts tussen de 7 en de 9 kW wanner het erg koud is.
Als het wat warmer is 6 a 7 en in de zomermaanden is er geen piek te zien.

tank temp voor de run is meestal al boven de 50 aangezien ik target temp op 57 heb
Bij mij draait de desinfectie run 1x in de week om 13.00 uur en vlak daarvoor laat ik de comfort run draaien tot 53 °C. Die twee runs samen verbruiken 5 kWh volgens de app. Dit is een afgeronde waarde op hele kWh. Dus het kan ½ kWh meer of minder zijn.
's Nachts zijn de temperaturen lager dan overdag, dus de COP zal dan overdag hoger zijn. Bovendien heb je in de zomermaanden kans op zonne-energie met zonnepanelen, die dan een deel van het verbruik kan compenseren.
7 tot 9 kWh alleen voor een desinfectie run is wel erg veel, of heb je een 500 liter tank?
Het verbaast me dat bij een HT pomp de BUH überhaupt wordt gebruikt. (is dat een instelling van jou?)

ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming |13 groepen (3/5/5) | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m², goed geïsoleerd. Gasloos sinds 21-09-2023. | PV: 6000 Wp.


  • Atomius
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 22:24
tweakfdr schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 08:50:
@traduzione alles staat al open (vloerverwarming en 3 radiatoren). Ik heb net ontluchtingsprogramma gedraaid kijken of dit helpt. [update] helaas niet.

@Kartmans1 ik heb een bypass, deze is bij installatie ingesteld en daarna nooit meer aangepast. Ik wacht even af of de ontluchten de oplossing is.

Daarnaast vind ik nog een opmerking op internet dat het vuilafscheider vervuilt kan zijn waardoor hij zijn debiet niet haalt die nodig is voor defrost.

Volgens ESPHome haalt hij nu maximaal 12/13 l/min. In opleverrapport staat 15l/min. En ik kan mij herinneren dat hij richting de 20/22 ging bij het maken van SWW. Helaas kan ik dit niet meer terugzien in HA.
Wat ik nog niet helemaal begrijp is dat je enerzijds wel het minimale debiet van 12L haalt, maar anderzijds toch een flowstoring krijgt. Is de meting in ESPHome betrouwbaar? Zelf heb ik de flow met de pomptest in de WP gemeten.

  • Schuurman92
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 16:30
piieter schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 12:24:
[...]

Bij mij draait de desinfectie run 1x in de week om 13.00 uur en vlak daarvoor laat ik de comfort run draaien tot 53 °C. Die twee runs samen verbruiken 5 kWh volgens de app. Dit is een afgeronde waarde op hele kWh. Dus het kan ½ kWh meer of minder zijn.
's Nachts zijn de temperaturen lager dan overdag, dus de COP zal dan overdag hoger zijn. Bovendien heb je in de zomermaanden kans op zonne-energie met zonnepanelen, die dan een deel van het verbruik kan compenseren.
Ik heb bij mij ook de desinfectie om 13:00 draaien vanwege jouw aangegeven redenen. Wat is de reden dat je vlak daarvoor comfort run doet? en wat is vlak daarvoor?

  • blinded
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 10-03 09:09
piieter schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 12:24:
[...]

Bij mij draait de desinfectie run 1x in de week om 13.00 uur en vlak daarvoor laat ik de comfort run draaien tot 53 °C. Die twee runs samen verbruiken 5 kWh volgens de app. Dit is een afgeronde waarde op hele kWh. Dus het kan ½ kWh meer of minder zijn.
's Nachts zijn de temperaturen lager dan overdag, dus de COP zal dan overdag hoger zijn. Bovendien heb je in de zomermaanden kans op zonne-energie met zonnepanelen, die dan een deel van het verbruik kan compenseren.
7 tot 9 kWh alleen voor een desinfectie run is wel erg veel, of heb je een 500 liter tank?
Het verbaast me dat bij een HT pomp de BUH überhaupt wordt gebruikt. (is dat een instelling van jou?)
overdag zou inderdaad meestal beter zijn, het gaat niet over het totale verbruik maar over de Piek.
In belgie betaal je net kosten volgens je kwartier met het hoogste verbruik in die maand.
Dus één slecht kwartier nekt je voor een hele maand.

  • benthouse
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 21:36
tweakfdr schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 06:35:
Helaas al twee dagen de melding 7H-06 op mijn warmtepomp wanneer deze wil defrosten. Dit betekent probleem met waterdebiet tijdens koeling/ontdooing.

Afgelopen dinsdag was het opgelost de hoge temperatuur zodat de buitenunit ging ontdooien maar vandaag en morgen weet ik niet of dit gaat gebeuren.

Nu kan de monteur op zijn vroegst donderdag komen. Kan ik zelf nog iets doen / controleren?

Druk op systeem is 1.8bar.
Ik heb ook vaak last van flowstoringen (7H-01, 7H05 en 7H06) bij mijn monoblock EDLA09 serie. Ontluchten helpt altijd in mijn geval. Had in de leidingen in de woning al automatische ontluchters laten plaatsen en vanmorgen de laatste handmatige ontluchter intern (2e foto) in de unit ook laten vervangen. Ik hoop dat hiermee het openhalen van de unit op het dak en handmatig ontluchten tot het verleden behoort.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cvFl9_5G1LmHfFtIZlAQkfsK3jk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kKrwL231Zs32gC3a5VXvF6tj.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_PYOXMZkb8hEh2Ff38ZV5X82vRg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XRau9SKVuqYrc8rAJFS1Pp3s.jpg?f=fotoalbum_large

Andere optie (althans dat was bij mij ook een probleem is op de retour afsluiter van de WP (rood) zit intern een zeefkorfje wat periodiek even gereinigd moet worden. Had ik na 2 jaar ook wat gruis in wat de flow belemmerde. Hiervoor de dop aan de onderzijde losdraaien, zeefkorfje eruit nemen, schoonmaken en voorzichtig terugplaatsen (valt erin).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1fvv11doEhkCJzlO5GwoAE_6kmY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8SIwXAUxpWnXvoENQxeh1O7W.jpg?f=fotoalbum_large

  • Ecluse
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 25-02 18:36
mawashigeri schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 21:56:
[...]


Mijn experiment met de stille modus tijdens SWW was niet bepaald succesvol, zowel in 'Stilste' als in 'Stille' mode ging de COP ruim onder de 1... ik heb de boel maar weer op normaal gezet :)

1e plaatje: een normale run op volle kracht
[Afbeelding]

2e plaatje: run in 'stille' modus
[Afbeelding]

3e plaatje: 'stilste' modus (laatste minuut afgekapt, tijdens het omschakelen is de COP nogal wild)
[Afbeelding]
Interessant! Zo te zien komt de COP voor SWW gemiddeld rond de 2 uit?
Omdat ik 1 jaar voor aanschaf van onze WP al een gewone (COP1) 180L boiler had geplaatst, hebben we toen besloten dat voorlopig zo te houden. Vervangen voor een aan de WP gekoppelde boiler was kapitaal vernietiging geweest.

Mede daardoor en door goede isolatie was een 4kW Daikin Altherma 3 monoblock voldoende. Deze krijgt onze jaren '80 2-1 kap woning met gemak warm tegen een opgenomen vermogen van gemiddeld 10kWh per dag over januari& februari en COP4,1

De 'domme' boiler 'laadt' met een HomeWizard stekker grotendeels op overtollige zonnestroom en werkt zo als een zeer goedkope water accu (kostte €400,-, zelf geplaatst), volledig onafhankelijk van de WP.

Enige waar ik over twijfelde, was het COP 1 verbruik in de zonarme wintermaanden tov een zuiniger geïntegreerde WP boiler. Maar dat was met een COP 4 in gedachten. Als dit echter gemiddeld meer richting de COP 2 gaat voor de SWW, denk ik dat we in onze specifieke situatie geen verkeerde keuze hebben gemaakt. Ik had achteraf alleen wel een boiler met koperen ketel en droog element genomen.

  • Ecluse
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 25-02 18:36
benthouse schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 13:11:
[...]

Ik heb ook vaak last van flowstoringen (7H-01, 7H05 en 7H06) bij mijn monoblock EDLA09 serie. Ontluchten helpt altijd in mijn geval. Had in de leidingen in de woning al automatische ontluchters laten plaatsen en vanmorgen de laatste handmatige ontluchter intern (2e foto) in de unit ook laten vervangen. Ik hoop dat hiermee het openhalen van de unit op het dak en handmatig ontluchten tot het verleden behoort.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Andere optie (althans dat was bij mij ook een probleem is op de retour afsluiter van de WP (rood) zit intern een zeefkorfje wat periodiek even gereinigd moet worden. Had ik na 2 jaar ook wat gruis in wat de flow belemmerde. Hiervoor de dop aan de onderzijde losdraaien, zeefkorfje eruit nemen, schoonmaken en voorzichtig terugplaatsen (valt erin).

[Afbeelding]
Bedankt voor de tips! Ik neem aan dat het systeem niet leeg loopt als je die retour afsluiter dicht zet bij het schoonmaken van dat zeefkorfje?

  • Eduardio
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 17:34
ErikVers schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 21:31:
[...]


Dat is afhankelijk van je douchegedrag en de kW van je warmtepomp. Ik plaats veel all in one (185L) Panasonic L en met een 7 of 9L gaat dat dikke prima ook icm bad. Ingesteld setpoint 50 en hysterese 6. De crux zit hem erin dat spiraal zo veel als mogelijk onderin moet zitten en dat je een warmtepomp van aardig wat vermogen dan een pre is om snel weer op te laden. Normaal is dan een wissel in badkamer ruim voldoende zodat niemand comfort klachten heeft.

Het is uiteindelijk maar een voorraad vat dus met voldoende vermogen is het enkel een sanitair water buffer om er maar een verwarrende kreet in te gooien 🫡👍
Adviseer jij dit setpoint 24/7? Ik wil liefst zoveel mogelijk overdag verwarmen om zoveel mogelijk uit de zon te halen (Daikin aan zon koppelen heb ik nog niet zo in verdiept, maar is volgens mij niet zo eenvoudig), maar denk dan 1x per dag naar 55 graden gaan dat dat misschien teveel van het goede is? Hoe stel jij dit in bij mensen met zonnepanelen?

  • benthouse
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 21:36
Ecluse schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 14:45:
[...]


Bedankt voor de tips! Ik neem aan dat het systeem niet leeg loopt als je die retour afsluiter dicht zet bij het schoonmaken van dat zeefkorfje?
nee, loopt niet leeg!
Schuurman92 schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 12:35:
[...]


Ik heb bij mij ook de desinfectie om 13:00 draaien vanwege jouw aangegeven redenen. Wat is de reden dat je vlak daarvoor comfort run doet? en wat is vlak daarvoor?
Ik heb de comfort run 1 uur vóór de desinfectie run ingepland.
In ± 30 minuten heeft hij de temperatuur van de tank van ± 42 °C naar 53 °C gebracht.
De reden waarom ik die comfort run vóór de desinfectie run heb gepland is, omdat ik het algoritme van de desinfectie run niet ken en ik wil er zeker van zijn, dat de BUH niet eerder mee gaat doen dan dat het water al 53 °C is, omdat de BUH een COP van 1 heeft.

ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming |13 groepen (3/5/5) | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m², goed geïsoleerd. Gasloos sinds 21-09-2023. | PV: 6000 Wp.


  • benthouse
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 21:36
piieter schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 15:21:
[...]

Ik heb de comfort run 1 uur vóór de desinfectie run ingepland.
In ± 30 minuten heeft hij de temperatuur van de tank van ± 42 °C naar 53 °C gebracht.
De reden waarom ik die comfort run vóór de desinfectie run heb gepland is, omdat ik het algoritme van de desinfectie run niet ken en ik wil er zeker van zijn, dat de BUH niet eerder mee gaat doen dan dat het water al 53 °C is, omdat de BUH een COP van 1 heeft.
BUH uitschakelen. in mijn Monoblock zit er niet eens eentje :) . Daarnaast doe ik een desinfectierun (legionella run) maar 1x per maand; mede omdat de tank dagelijks ververst wordt met nieuw water en het dus niet langere tijd stilstaat. In de zomer doet de WP helemaal niks want dan warmt mijn zonneboilersysteem het vat op tot ca 80-85°C en zal alles wat leeft wel de nek om gedraaid worden.....

Maar goed ieder zijn ding, als anderen wel de legionella run willen doen, be my guest. :P

  • Hetisweergezell
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 21:24
tweakfdr schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 06:35:
Helaas al twee dagen de melding 7H-06 op mijn warmtepomp wanneer deze wil defrosten. Dit betekent probleem met waterdebiet tijdens koeling/ontdooing.

Afgelopen dinsdag was het opgelost de hoge temperatuur zodat de buitenunit ging ontdooien maar vandaag en morgen weet ik niet of dit gaat gebeuren.

Nu kan de monteur op zijn vroegst donderdag komen. Kan ik zelf nog iets doen / controleren?

Druk op systeem is 1.8bar.
Ik had deze melding laatst ook met een defrost (nadat ik een groep op zolder dicht had gedraaid omdat we daar toch niet wilden verwarmen). Dus toen toch weer een groep extra open gedraaid en toen ging het weer.
blinded schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 12:56:
[...]

overdag zou inderdaad meestal beter zijn, het gaat niet over het totale verbruik maar over de Piek.
In belgie betaal je net kosten volgens je kwartier met het hoogste verbruik in die maand.
Dus één slecht kwartier nekt je voor een hele maand.
Rare gewoontes hebben jullie daar in België ;) grapje!!!
Als jij een HT pomp hebt, dan kan die toch wel tot 60 °C halen dacht ik!?
Waarom dan toch de BUH meehelpen?
Die zou ik uitzetten voor SWW. Voor defrosts moet de BUH wel gewoon blijven werken.

ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming |13 groepen (3/5/5) | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m², goed geïsoleerd. Gasloos sinds 21-09-2023. | PV: 6000 Wp.


  • igela3
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 19:07
MotorBeast schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 11:06:
[...]


Een bypass is altijd, als hij al nodig is, symptoom bestrijding en slecht voor het rendement. Indien je voldoende flow en afgifte in je systeem hebt zou hij nooit open mogen gaan. Indien hij wel open gaat betekent dit dat er niet voldoende flow is en druk te hoog wordt. Dit kan ontstaan bij groepen die dichtlopen (na regeling of handmatig radiatoren dichtdraaien) en heeft als resultaat dat je retour naar de WP te hoog wordt en hij gaat pendelen en pas weer aanslaat als water voldoende is afgekoeld. Verder moet hij dan ook nog goed worden afgesteld maar in de praktijk zetten ze dat ding gewoon op 0,2 of 2 afhankelijk van het merk.
Bij mij zit er ook een bypass in, wilde ik eruit hebben, maar heeft de installateur er toch weer in gezet omdat dat moest volgens hem. Daarna ben ik lekker eigenwijs geweest en heb hem dicht gedraaid omdat er hier altijd 80m2 VVW op een pomploze verdeler open staat (3m vanaf de binnenunit in 28mm koper aangesloten) en het natuurlijk qua rendement totaal zinloos is om aanvoerwater direct de retour in te pompen. Nooit problemen met defrost, draait netjes op 21L/min en bij monstername zelfs 40L/min (maar dan begint er wel een en ander te fluiten, dus ik heb de flow tijdens monstername op 70% beperkt via de interface op de binnenunit).
Flow bij SWW staat los van de flow bij CV-bedrijf/defrost omdat dat een ander circuit is. Een vervuild magneetfilter heeft volgens mij wel effect op de flow bij beide bedrijfsmodi.

ERLA14D2W1 | EBVX16S23DJ6V | ESPaltherma | SolarEdge SE15K 12kWP | Marstek Venus-E 3.0 | HomeAssistant


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 20:51
benthouse schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 15:40:
[...]


BUH uitschakelen. in mijn Monoblock zit er niet eens eentje :) . Daarnaast doe ik een desinfectierun (legionella run) maar 1x per maand; mede omdat de tank dagelijks ververst wordt met nieuw water en het dus niet langere tijd stilstaat. In de zomer doet de WP helemaal niks want dan warmt mijn zonneboilersysteem het vat op tot ca 80-85°C en zal alles wat leeft wel de nek om gedraaid worden.....

Maar goed ieder zijn ding, als anderen wel de legionella run willen doen, be my guest. :P
Ik ben nog slechter. }) Ik doe nooit een legionellarun. 300 liter boiler gaat hier iedere dag bijna leeg. 1 run per dag op 50 graden. Ik volg advies van Heatgeek https://www.heatgeek.com/...ure-what-you-need-to-know

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 20:51
Hetisweergezell schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 15:48:
[...]

Ik had deze melding laatst ook met een defrost (nadat ik een groep op zolder dicht had gedraaid omdat we daar toch niet wilden verwarmen). Dus toen toch weer een groep extra open gedraaid en toen ging het weer.
Gewoon alles verwarmen binnen de schil. Is echt zuiniger en je WP loopt veel stabieler. Ook hier is Heatgeek duidelijk over. https://heatgeek.com/arti...one-heat-pumps-or-boilers Hier is het beneden constant 21 graden, boven 19 graden tot en met de zolder en 22 in de badkamer.

  • DeGeert
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 09-03 11:26
Technician- schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 19:59:
[...]

De software is niet bedoeld om het minimum vermogen te verlagen maar om technische problemen te voorkomen.
Weet je ook de welke?

  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 23:06
RonJ schreef op zondag 8 februari 2026 @ 16:57:
[... over stille modus ... ]
Ik gebruik het zelf alleen gelijktijdig met de SWW-run, zodat de dagelijkse run net wat zuiniger en wat meer op PV-overschot plaatsvindt.
mawashigeri schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 21:56:
Mijn experiment met de stille modus tijdens SWW was niet bepaald succesvol, zowel in 'Stilste' als in 'Stille' mode ging de COP ruim onder de 1... ik heb de boel maar weer op normaal gezet :)

[ ... snip plaatjes ... ]
N.a.v. wat vragen heb ik de volgende berekening gedaan: cumulatief per sample het aantal kWh opgeteld op basis van de inverter stroom meting, en ook het verschil tussen minimum en maximum tank temperatuur genomen. Die heb ik op elkaar gedeeld voor het aantal kWh per graad temperatuurverhoging.
Voor standaard vs. stilste is dit redelijk eerlijk omdat de start temperatuur ongeveer gelijk was, in stille modus was de start bij hogere tank temperatuur.
TemperatuurMinMaxVerschil kWhkWh/graadTijdsduurtijd/graad
Standaard35.653.317.7 2.3380.1321 60 min.203sec.
Stil 44.053.3 9.3 2.0500.2204 53 min.342sec.
Stilst 37.353.215.9 2.4880.1565 81 min.306sec.
"Standaard"43.953.3 9.4 1.3420.1428 23 min.147sec.
De onderste rij is een beetje getruukt door te beginnen met tellen in de Standaard run vanaf ongeveer het moment dat de tank 44 graden wordt.

Wat mij betreft duidelijk: het duurt flink langer en gebruikt meer stroom. In de stillste mode is het verschil nog altijd bijna 20%. Vreemd genoeg is de 'minst' stille mode het slechtst - geen verklaring...

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 23:06
piieter schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 15:21:
[...]

Ik heb de comfort run 1 uur vóór de desinfectie run ingepland.
In ± 30 minuten heeft hij de temperatuur van de tank van ± 42 °C naar 53 °C gebracht.
De reden waarom ik die comfort run vóór de desinfectie run heb gepland is, omdat ik het algoritme van de desinfectie run niet ken en ik wil er zeker van zijn, dat de BUH niet eerder mee gaat doen dan dat het water al 53 °C is, omdat de BUH een COP van 1 heeft.
Dit heb ik uitgeprobeerd: de SWW run gaat naadloos over naar desinfectie en gebruikt de BUH pas vanaf 53°C. Daarnaast is het gunstig om al bezig te zijn met een SWW run als desinfectie start, anders gaat soms de BUH aan het begin meedoen! In jouw geval zie je dat niet omdat je al op 53 graden zit.
In mijn schema begint SWW een half uur voor desinfectie en omdat de laatste prioriteit heeft begint deze gewoon terwijl SWW nog niet klaar is.

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • igela3
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 19:07
Het schijnt dat bij de Altherma 3 monoblocks de warmtewisselaar (die dus in de buitenunit zit) tijdens een defrost kapot kan vriezen als er te weinig aanvoer van warm water uit het CV systeem is. De software update moet dit voorkomen. Ik weet alleen niet hoe dit precies de werking van het systeem verandert. Iemand meldde ergens in dit forum dat hij de indruk had dat er warmte uit de SWW buffer wordt gehaald tijdens een defrost, maar dat kan ik zelf niet bevestigen (heb een split unit)

ERLA14D2W1 | EBVX16S23DJ6V | ESPaltherma | SolarEdge SE15K 12kWP | Marstek Venus-E 3.0 | HomeAssistant

mawashigeri schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 17:36:
[...]

Dit heb ik uitgeprobeerd: de SWW run gaat naadloos over naar desinfectie en gebruikt de BUH pas vanaf 53°C. Daarnaast is het gunstig om al bezig te zijn met een SWW run als desinfectie start, anders gaat soms de BUH aan het begin meedoen! In jouw geval zie je dat niet omdat je al op 53 graden zit.
In mijn schema begint SWW een half uur voor desinfectie en omdat de laatste prioriteit heeft begint deze gewoon terwijl SWW nog niet klaar is.
Bedankt voor deze tip! ik ga de planning ook een beetje aanpassen. Want nu is de comfort run al klaar voordat de desinfectie run start.
Edit:
Ik wilde de planning aanpassen, maar de comfort run stond al op 12.30 i.p.v. 12.00 dus ik hoef hem niet meer aan te passen.

[ Voor 8% gewijzigd door piieter op 18-02-2026 18:50 ]

ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming |13 groepen (3/5/5) | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m², goed geïsoleerd. Gasloos sinds 21-09-2023. | PV: 6000 Wp.


  • igela3
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 19:07
mawashigeri schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 17:36:
[...]

Dit heb ik uitgeprobeerd: de SWW run gaat naadloos over naar desinfectie en gebruikt de BUH pas vanaf 53°C. Daarnaast is het gunstig om al bezig te zijn met een SWW run als desinfectie start, anders gaat soms de BUH aan het begin meedoen! In jouw geval zie je dat niet omdat je al op 53 graden zit.
In mijn schema begint SWW een half uur voor desinfectie en omdat de laatste prioriteit heeft begint deze gewoon terwijl SWW nog niet klaar is.
Nou, ik had dat dus ook zo ingesteld: half uur voor desinfectie start SWW run (tank naar 50 graden), maar als hij dat nog niet heeft gehaald en de legionella run valt erin, dan knalt hij meteen de backupheater erbij, ookal is de tank pas op 45 graden. Ik kan dat in ESPaltherma goed zien.

ERLA14D2W1 | EBVX16S23DJ6V | ESPaltherma | SolarEdge SE15K 12kWP | Marstek Venus-E 3.0 | HomeAssistant


  • Hetisweergezell
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 21:24
MotorBeast schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 17:14:
[...]


Gewoon alles verwarmen binnen de schil. Is echt zuiniger en je WP loopt veel stabieler. Ook hier is Heatgeek duidelijk over. https://heatgeek.com/arti...one-heat-pumps-or-boilers Hier is het beneden constant 21 graden, boven 19 graden tot en met de zolder en 22 in de badkamer.
Ik heb het even bekeken maar ik moet zeggen dat mijn warmtepomp verder ook niet gek loopt. Ik heb beneden helemaal open staan (60m2) en boven doet nu 1 kamer mee. Beneden is het rond de 19 graden en de slaapkamers zijn nu 17 wat wij zelf prettig vinden. Ik houd de boel via espaltherma bij en op de logische defrosts na loopt hij heel stabiel. Heb hem nu ongeveer 9 uur per dag aan en dat is voldoende om de boel op temperatuur te houden. (Wat ongeveer 28 graden). Misschien zou ik nog wat lager kunnen maar ik heb al vrij snel dat het te warm wordt als hij continu loopt (goed geïsoleerd huis uit 2019). Dus het zal ongetwijfeld nog wat efficiënter kunnen maar voor nu ben ik er blij mee. Maar desalniettemin bedankt voor de tip!
igela3 schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 18:37:
[...]


Nou, ik had dat dus ook zo ingesteld: half uur voor desinfectie start SWW run (tank naar 50 graden), maar als hij dat nog niet heeft gehaald en de legionella run valt erin, dan knalt hij meteen de backupheater erbij, ookal is de tank pas op 45 graden. Ik kan dat in ESPaltherma goed zien.
Ik heb geen ESPAltherma. Maar ik vroeg me af, of het al of niet direct inschakelen van de BUH misschien afhankelijk is van het verschil in temperatuur van de SWW bij de start van de desinfectie run en de ± 53 graden waarbij de BUH sowieso wordt gebruikt.
Jij noemt dat de BUH er al direct in knalt bij 45 graden als de desinfectie run begint.
Zou dit anders zijn, als de temperatuur van de SWW al ± 50 graden is, als de desinfectie run start?

Ik heb afgelopen maandag op het display van de binnenunit meegekeken tijdens een desinfectie run, om te zien wat de Stelmotoren doen tijdens dit proces. Helaas heb ik het begin niet gezien en ben erin gevallen, toen hij al bezig was. Op dat eerste moment dat ik meekeek, draaide alleen de compressor.
Na een tijdje kwam stap 1 van de BUH en de compressor ging uit.
Weer wat later kwam ook stap 2 van de BUH erbij, die na korte tijd (1-2 minuten of zo) weer uit ging.
Weer wat later kwam stap 2 er weer bij, en ook nu na korte tijd ging die weer uit.
Dit ging een aantal keren zo door en dit gebeurde bij SWW-temperaturen tussen de 58 en 60 graden.
Daarna ging ook stap 1 van de BUH weer uit (einde desinfectie run). Vertrekwatertemperatuur was toen 64 graden.
De tweewegklep ging weer naar Ruimte-KL/-VW.
Daarna gingen de Vertrekwatertemperatuur, Watertemperatuur inlaat backupverwarming en de Watertemperatuur inlaat platenwisselaar met rasse schreden naar beneden naar 24 graden.
Daarna ging de compressor weer aan en de Vertrekwatertemperatuur ging weer naar 29 graden, wat ook met de stooklijn overeenkomt.

ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming |13 groepen (3/5/5) | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m², goed geïsoleerd. Gasloos sinds 21-09-2023. | PV: 6000 Wp.


  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 23:06
igela3 schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 18:37:
Nou, ik had dat dus ook zo ingesteld: half uur voor desinfectie start SWW run (tank naar 50 graden), maar als hij dat nog niet heeft gehaald en de legionella run valt erin, dan knalt hij meteen de backupheater erbij, ookal is de tank pas op 45 graden. Ik kan dat in ESPaltherma goed zien.
Apart, ik heb 'em dus ook staan op 13:30-14:30 verwarmen naar 53 maar om 14:00 grijpt desinfectie de macht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GNIpMHzSJLGEFh7EDrGwWYprPaI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LQJUo3ARDVXGX4TJFlf9EEuh.png?f=fotoalbum_large
Interessant genoeg begint de BUH al terwijl de compressor nog 90 seconden doorloopt en de tank temperatuur 52,2 graden is...
Mijn voornaamste overwegingen waren om een extra stop/start te voorkomen (na gewoon opwarmen) en te garanderen dat de BUH pas mee gaat doen boven de 53 - dat is dus ongeveer gelukt maar het gedrag is niet bepaald strak te noemen.

Edit: jouw machine is wel een heel stuk zwaarder dan de mijne, misschien dat het gedrag daarvoor toch anders is.

[ Voor 4% gewijzigd door mawashigeri op 18-02-2026 20:04 ]

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 20:51
Hetisweergezell schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 19:07:
[...]

Ik heb het even bekeken maar ik moet zeggen dat mijn warmtepomp verder ook niet gek loopt. Ik heb beneden helemaal open staan (60m2) en boven doet nu 1 kamer mee. Beneden is het rond de 19 graden en de slaapkamers zijn nu 17 wat wij zelf prettig vinden. Ik houd de boel via espaltherma bij en op de logische defrosts na loopt hij heel stabiel. Heb hem nu ongeveer 9 uur per dag aan en dat is voldoende om de boel op temperatuur te houden. (Wat ongeveer 28 graden). Misschien zou ik nog wat lager kunnen maar ik heb al vrij snel dat het te warm wordt als hij continu loopt (goed geïsoleerd huis uit 2019). Dus het zal ongetwijfeld nog wat efficiënter kunnen maar voor nu ben ik er blij mee. Maar desalniettemin bedankt voor de tip!
19 graden beneden en 17 boven? Man dan ga ik kapot van de kou. Ik kan dan ook niet wachten op de eerste dag 16 graden buiten. :D

Hoe kan het nu te warm worden als er een thermostaat hangt? Die houdt de boel normaal gesproken in combi met stooklijn constant. Als je boven niet verwarmt, verwarm je dus wel want je plafond neemt gewoon warmte op en eigenlijk heb je dan kort door de bocht VV gerealiseerd boven. Verder trekt warmte naar boven via je trappengat. Anders zou het daar nu geen 17 graden meer zijn maar eerder 10 tot 12 graden. Dat is dus precies wat Heatgeek je ook vertelt. Ik zou zeggen probeer het eens en kijk wat zuiniger is.

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 23:59

ErikVers

e-Duurzaam

Eduardio schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 14:50:
[...]


Adviseer jij dit setpoint 24/7? Ik wil liefst zoveel mogelijk overdag verwarmen om zoveel mogelijk uit de zon te halen (Daikin aan zon koppelen heb ik nog niet zo in verdiept, maar is volgens mij niet zo eenvoudig), maar denk dan 1x per dag naar 55 graden gaan dat dat misschien teveel van het goede is? Hoe stel jij dit in bij mensen met zonnepanelen?
Nee zeker niet. Voor de verwarmingsmodus heb ik snachts altijd uit tussen 00:00 en 10:00 en dat kan met behoud van comfort vanwege veel masse in de woning en dikke laag beton nog boven de vvw slangen. Uiteraard icm goed (rc5) isolatie. Als dat wat minder is zou ik een nachtverlaging toepassen.

Terugkomend op je vraag; dhw zou ik setpoint nooit te hoog zetten en iig in de nacht een lager setpoint. (5lager) en dan midden op dag hoger tot en met 00:00

Hopelijk kun je hier wat mee.

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |


  • tweakfdr
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online
traduzione schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 09:34:
[...]
Onze filters, naar 2 jaar (oude leidingwerk):
bedankt voor de tips! Vanavond ons filter schoongemaakt. Probleem opgelost. Nu bij SWW circa 22L/min en de defrost ging ook zonder problemen.

Ik schrok wel van hetvuil in ons filter. Zie de foto. Helaas heb ik geen goede foto van het filter zelf maar deze zat goed vol met metaal- en andere deeltjes. Met nagelborstel moest ik hem schoon maken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zD8TJo_gooSq-eEA-uig7D-Dcas=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/t7nsUsYQtzdOMmVXFs2LtDvF.jpg?f=fotoalbum_large

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 20:51
tweakfdr schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 22:23:
[...]

bedankt voor de tips! Vanavond ons filter schoongemaakt. Probleem opgelost. Nu bij SWW circa 22L/min en de defrost ging ook zonder problemen.

Ik schrok wel van hetvuil in ons filter. Zie de foto. Helaas heb ik geen goede foto van het filter zelf maar deze zat goed vol met metaal- en andere deeltjes. Met nagelborstel moest ik hem schoon maken.

[Afbeelding]
Heb je geen magneetfilter ertussen zitten? YouTube: Magnetische vuilafscheider met easy clean filter - CALEFFI XF

  • Ari Gold
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 23:58
Ik heb dus 3 Watts 22CX 230NC2 stelmotors op m'n verdelers. 1 beneden en 2 boven. Logisch dat de boel dan dicht staat. Die gaan alleen open als de thermostaat op verwarmen staat.

Lees her en der dat het beter is om in ieder geval 1 weg te halen in de grootste zone en dan via de stooktype afstellen in de WP ipv de thermostaten gebruiken. Ik heb ook vloerkoeling dus dan zou ik de actuator weer erop kunnen draaien als het systeem verandert wordt naar koelen.

  • blinded
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 10-03 09:09
MotorBeast schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 17:08:
[...]


Ik ben nog slechter. }) Ik doe nooit een legionellarun. 300 liter boiler gaat hier iedere dag bijna leeg. 1 run per dag op 50 graden. Ik volg advies van Heatgeek https://www.heatgeek.com/...ure-what-you-need-to-know
Als ik deze uitleg mag geloven kan ik mijn legionella run gewoon uitzetten aangezien mijn tank ingesteld is op 57 graden zal deze dus dagelijks enkele uren boven de 50 zijn

  • igela3
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 19:07
Magneetfilter met zeef en vuilafscheider zit standaard in de binnen unit van de altherma 3 als je een geïntegreerde SWW tank hebt.

[ Voor 3% gewijzigd door igela3 op 19-02-2026 12:59 ]

ERLA14D2W1 | EBVX16S23DJ6V | ESPaltherma | SolarEdge SE15K 12kWP | Marstek Venus-E 3.0 | HomeAssistant


  • tweakfdr
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online
igela3 schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 12:58:
[...]


Magneetfilter met zeef en vuilafscheider zit standaard in de binnen unit van de altherma 3 als je een geïntegreerde SWW tank hebt.
En ook bij een losse tank voor de 3RW binnenunit. Magneet zit aan de buitenkant en op het metalen zeefje komt het metaal te zitten.

  • Atomius
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 22:24
tweakfdr schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 22:23:
[...]

bedankt voor de tips! Vanavond ons filter schoongemaakt. Probleem opgelost. Nu bij SWW circa 22L/min en de defrost ging ook zonder problemen.

Ik schrok wel van hetvuil in ons filter. Zie de foto. Helaas heb ik geen goede foto van het filter zelf maar deze zat goed vol met metaal- en andere deeltjes. Met nagelborstel moest ik hem schoon maken.

[Afbeelding]
Heb je ergens een tutorial gevonden hoe je dat stap voor stap moet doen?

  • jugo6
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 23:06
Over het snel afkoelen van mijn boiler (lekke driewegklep?):
MrRobin schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 19:48:
[...]


zou goed kunnen.

Maak eens een delta sensor die de temperatuur van je SWW tank bijhoudt in een gemiddelde over X uur (6-8 bijv). wacht dan een nachtje en je ziet wat het stilstandverlies is in c/uur (gemiddeld over 8 uur gemeten).

normale waardes zijn (voor een losse tank van 300L) rond de -0,15-0,2c/u. Ik had een kapotte klep en zat bij verwarmen op -0.3c/u en bij koelen zelfs richting de -0.4c.

Een hele duidelijke hint dat je klep lek is, is direct op de retour van je SWW (zo dicht mogelijk bij de tank) een temp sensor op plakken.

Als je pomp een uurtje uit staat, en dan weer aan zet, dan zie je die temp sensor op de inlaat van je SWW direct omhoog schieten. Bij de inlaat is dit lastig te meten ivm stralingswarmte.
@MrRobin Dank, geprobeerd wat mee te doen, maar ik heb niet veel losse automatisch loggende temperatuursensoren liggen in huis :-) hoe zou ik dit makkelijk kunnen registreren?

Ik hoorde ook dat de buizen rondom de driewegklep ook allen heet kunnen zijn door geleiding. Voor mijn gevoel was dit eerst niet zo, mogelijk?

als ik de temperatuurdaling volgens de sensoren langsloop (150 L boiler) vanuit HomeAssistant:
kom ik op een terugloop van 0,32-0,43 graad per uur. klinkt toch als veel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z5BnrjoAaa9UAsXSN1S0Ohjjvyk=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/WuA6z840Q0KuZ8LPpXkM8BXJ.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qsX03iLxb2SLZbYNFFk2DqSROsk=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/JWor7ukfCPjwJSSOlgQTqu8x.jpg?f=user_large

Verbruik is 1,5 tot 2 kWh per dag (1 persoon die doucht en een klein beetje los gebruik). Overigens: de boiler opwarmen kost ook steeds rond de 1,5 uur waardoor we of 's nachts wakker worden ervan, of als we m overdag doen, zoals @MotorBeast suggereerde, de verwarming 1,5 u uitstaat, en dat is ook niet prettig als het vriest..... (radiatoren) Hoe doen mensen dat?

Meer gedachten hierover welkom!

[ Voor 9% gewijzigd door jugo6 op 19-02-2026 22:09 ]


  • MajaMestreech
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 21:35
jugo6 schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 22:03:
Over het snel afkoelen van mijn boiler (lekke driewegklep?):

[...]

@MrRobin Dank, geprobeerd wat mee te doen, maar ik heb niet veel losse automatisch loggende temperatuursensoren liggen in huis :-) hoe zou ik dit makkelijk kunnen registreren?

Ik hoorde ook dat de buizen rondom de driewegklep ook allen heet kunnen zijn door geleiding. Voor mijn gevoel was dit eerst niet zo, mogelijk?

als ik de temperatuurdaling volgens de sensoren langsloop (150 L boiler) vanuit HomeAssistant:
kom ik op een terugloop van 0,32-0,43 graad per uur. klinkt toch als veel.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Verbruik is 1,5 tot 2 kWh per dag (1 persoon die doucht en een klein beetje los gebruik). Overigens: de boiler opwarmen kost ook steeds rond de 1,5 uur waardoor we of 's nachts wakker worden ervan, of als we m overdag doen, zoals @MotorBeast suggereerde, de verwarming 1,5 u uitstaat, en dat is ook niet prettig als het vriest..... (radiatoren) Hoe doen mensen dat?

Meer gedachten hierover welkom!
Ik zeg: Thermosifon ontbreekt. Ik heb hetzelfde. De retourleiding van de boiler gaat zonder thermosifon en zonder 3-wegklep naar de retour van de CV leidingingen. CV retour temperatuur is zo'n 22-23 graden, boiler vat is 42 graden (bij jou nog hoger) en dus koelt door koudestromingen in de retourleiding het boilervat af. In de zomer geen last van totdat de Warmtepomp koeling aan gaat. Dan is het effect nog veel erger aangezien CV water dan 18 graden is. Niks aan te doen behalve een Thermosifon in de retourleiding te laten aanleggen.
Maak eens een foto van je boilervat met leidingen, dan kunnen we zien of dit bij jou het geval is. Zie plaatje hieronder verschil tussen wel of geen sifon. De retourleiding van je boiler moet dus zo'n 10-12 cm naar beneden gaan en dan pas horizontaal.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G6IHG9g6EfAMf2W4zzNy6wozyDU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/koDtDOgcfzfgi4aDCdjDPjBG.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 12% gewijzigd door MajaMestreech op 20-02-2026 12:57 ]

Zit er bij de modellen met een geïntegreerde tank ook zo'n thermosifon?

ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming |13 groepen (3/5/5) | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m², goed geïsoleerd. Gasloos sinds 21-09-2023. | PV: 6000 Wp.


  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 23:06
piieter schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 13:19:
Zit er bij de modellen met een geïntegreerde tank ook zo'n thermosifon?
Ja, uit het filmpje (met geel ingekleurd)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9Sa9RA56g_8N6TT_jsEKj9See_E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lISG6Glah4qb5LXHEctwdJdN.png?f=fotoalbum_large
Je zou toch bijna gaan denken dat ze weten waar ze mee bezig zijn ;)

[ Voor 5% gewijzigd door mawashigeri op 20-02-2026 14:10 ]

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • jugo6
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 23:06
MajaMestreech schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 12:51:
[...]

Ik zeg: Thermosifon ontbreekt. Ik heb hetzelfde. De retourleiding van de boiler gaat zonder thermosifon en zonder 3-wegklep naar de retour van de CV leidingingen. CV retour temperatuur is zo'n 22-23 graden, boiler vat is 42 graden (bij jou nog hoger) en dus koelt door koudestromingen in de retourleiding het boilervat af. In de zomer geen last van totdat de Warmtepomp koeling aan gaat. Dan is het effect nog veel erger aangezien CV water dan 18 graden is. Niks aan te doen behalve een Thermosifon in de retourleiding te laten aanleggen.
Maak eens een foto van je boilervat met leidingen, dan kunnen we zien of dit bij jou het geval is. Zie plaatje hieronder verschil tussen wel of geen sifon. De retourleiding van je boiler moet dus zo'n 10-12 cm naar beneden gaan en dan pas horizontaal.

[Afbeelding]
Als ik dit plaatje zie, krijg ik eerder de indruk dat dit de warmwateruitgang betreft en niet de CV retour leiding. Tegelijkertijd merk ik dat soms de CV retour vanaf boiler koud is, maar op dit moment heter dan de circuit temperatuur. (boiler was 49, retour voelt ook als 45+, circuit is 32, debiet is 4,5 L/m., SWW run is 6u geleden).

  • MajaMestreech
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 21:35
jugo6 schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 21:15:
[...]


Als ik dit plaatje zie, krijg ik eerder de indruk dat dit de warmwateruitgang betreft en niet de CV retour leiding. Tegelijkertijd merk ik dat soms de CV retour vanaf boiler koud is, maar op dit moment heter dan de circuit temperatuur. (boiler was 49, retour voelt ook als 45+, circuit is 32, debiet is 4,5 L/m., SWW run is 6u geleden).
Het plaatje geeft alleen maar de werking van een thermosyfon aan, los van een warmtepomp boiler, maar het principe is hetzelfde.

  • Atomius
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 22:24
@piieter ik zie in je sig dat jij een dT draait van 3. Hoe bevalt dat in vergelijking met dT 5? Kon je stooklijn omlaag? Verbruik daardoor gezakt? Meer egaal warme vloer?
Ik heb inderdaad een delta T van 3. Bij 5 was het debiet niet zo heel groot. Ik heb hem al ruim 2 jaar op 3 staan. Daardoor kon mijn stooklijn omlaag, wat een lager energieverbruik gaf. Omdat hij toen nog steeds de ingestelde kamertemperatuur (20,5 graden Celsius) haalde en dus stopte, heb ik de stooklijn steeds een beetje verder naar beneden bijgesteld, tot hij de hysteresegrens aan de bovenkant (21 graden Celsius) niet meer haalde en dus niet meer stopte, maar de kamer nog wel op temperatuur bleef.
De vloer is nu inderdaad egaal warm. Maar dat was hij op 5 ook. Alleen is hij nu een stuk zuiniger.
Dit allemaal gedaan op advies en tips binnen dit topic. Nog bedankt daarvoor mensen!

Sinds vorige week ook de AWT modulatie ingeschakeld. We hadden een paar extreme weken, de afgelopen maanden hier in het noorden met veel vochtige lucht en lage buitentemperaturen, waardoor er veel defrosts hebben plaatsgevonden. In die periode had de warmtepomp het voor het eerst moeilijk om de boel op temperatuur te houden bij de ingestelde stooklijn (door die defrosts). Daarom had ik tijdelijk de offset voor de stooklijn met 2 graden verhoogd en toen kon hij het wel weer warm krijgen. Maar toen haalde hij de bovengrens van de hysterese weer. Daarom heb ik vorige week voor het eerst de AWT modulatie ingeschakeld (op 2 graden), en heb ik de offset weer op 0 gezet, om te kijken hoe dat gaat. Op zich ging dat prima, maar de temperaturen buiten zijn ineens weer veel hoger, dus ik kan het eigenlijk nog niet vergelijken.

ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming |13 groepen (3/5/5) | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m², goed geïsoleerd. Gasloos sinds 21-09-2023. | PV: 6000 Wp.


  • Ecluse
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 25-02 18:36
piieter schreef op maandag 23 februari 2026 @ 20:00:
Ik heb inderdaad een delta T van 3. Bij 5 was het debiet niet zo heel groot. Ik heb hem al ruim 2 jaar op 3 staan. Daardoor kon mijn stooklijn omlaag, wat een lager energieverbruik gaf. Omdat hij toen nog steeds de ingestelde kamertemperatuur (20,5 graden Celsius) haalde en dus stopte, heb ik de stooklijn steeds een beetje verder naar beneden bijgesteld, tot hij de hysteresegrens aan de bovenkant (21 graden Celsius) niet meer haalde en dus niet meer stopte, maar de kamer nog wel op temperatuur bleef.
De vloer is nu inderdaad egaal warm. Maar dat was hij op 5 ook. Alleen is hij nu een stuk zuiniger.
Dit allemaal gedaan op advies en tips binnen dit topic. Nog bedankt daarvoor mensen!

Sinds vorige week ook de AWT modulatie ingeschakeld. We hadden een paar extreme weken, de afgelopen maanden hier in het noorden met veel vochtige lucht en lage buitentemperaturen, waardoor er veel defrosts hebben plaatsgevonden. In die periode had de warmtepomp het voor het eerst moeilijk om de boel op temperatuur te houden bij de ingestelde stooklijn (door die defrosts). Daarom had ik tijdelijk de offset voor de stooklijn met 2 graden verhoogd en toen kon hij het wel weer warm krijgen. Maar toen haalde hij de bovengrens van de hysterese weer. Daarom heb ik vorige week voor het eerst de AWT modulatie ingeschakeld (op 2 graden), en heb ik de offset weer op 0 gezet, om te kijken hoe dat gaat. Op zich ging dat prima, maar de temperaturen buiten zijn ineens weer veel hoger, dus ik kan het eigenlijk nog niet vergelijken.
Ik denk dat er met deze temperaturen inderdaad weinig warmtepompen moeite zullen hebben om de boel zuinig warm te krijgen. Hier (EBLA04) bijvoorbeeld voor het verwarmen gisteren 5kWh verbruikt en een COP van 5,2.

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:25

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@Ecluse Mijn wp deed gisteren met 5,2 kWh stroom -> 36,7 kWh warmte produceren.
Maar ja - zonder aanvoertemperatuur zegt dit niet zo veel.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Schuurman92
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 16:30
Ik zit hier met de volgende situatie: afgelopen jaar huis gekocht en L/W warmtepomp laten installeren van Daikin. Met het koude weer ging het allemaal prima, redelijk wat verbruik maar dat is te verwachten. Qua pendelen deed hij het volgens mij wel mooi, viel mij iig niets op in het verbruik. Nu het warmer is pendelt hij echt heel veel. ik heb geprobeerd dit als een quick fix op te lossen door de aanvoertemperatuur in de app omlaag te zetten. ben begonnen met -1 graden en zat uiteindelijk op -7 graden en hij bleef het maar doen.

Hebben jullie bij dit verhaal een idee hoe ik dit kan verbeteren? Nog wat info:
Huis 164m2 uit 1984
Redelijk geïsoleerd. vloer, dak, spouw e.d.
benedenverdieping wordt alleen verwarmd. ongeveer 65m2 met vloerverwarming hoh 10 cm op 8 of 9 groepen. verdeler heeft een 28mm koperen aanvoerleiding.
stooklijn 32@-9 27@15
met de kou kreeg hij het net op temperatuur, bij veel wind zette ik de app wel eens op +1 of +2 graden
ik heb (nog) geen ESPAltherma. heb de hardware wel liggen alleen nog niet aan toe gekomen om te installeren. (ben ook nog niet erg thuis met HA)

Hieronder mijn stroomverbruik. de pieken zijn echt van de WP geen andere elektronica. ps. als je denkt van hoe kan dat verbruik negatief zijn; dat komt doordat de opwek van de zonnepanelen er al van af is getrokken
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Nq9XvjVEtOG5l_QZCJQG2nxb6Jo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WpJN8MEa8ksNhHYh0njCDwbw.png?f=fotoalbum_large

  • TKroon
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
Schuurman92 schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 14:30:
Ik zit hier met de volgende situatie: afgelopen jaar huis gekocht en L/W warmtepomp laten installeren van Daikin. Met het koude weer ging het allemaal prima, redelijk wat verbruik maar dat is te verwachten. Qua pendelen deed hij het volgens mij wel mooi, viel mij iig niets op in het verbruik. Nu het warmer is pendelt hij echt heel veel. ik heb geprobeerd dit als een quick fix op te lossen door de aanvoertemperatuur in de app omlaag te zetten. ben begonnen met -1 graden en zat uiteindelijk op -7 graden en hij bleef het maar doen.

Hebben jullie bij dit verhaal een idee hoe ik dit kan verbeteren? Nog wat info:
Huis 164m2 uit 1984
Redelijk geïsoleerd. vloer, dak, spouw e.d.
benedenverdieping wordt alleen verwarmd. ongeveer 65m2 met vloerverwarming hoh 10 cm op 8 of 9 groepen. verdeler heeft een 28mm koperen aanvoerleiding.
stooklijn 32@-9 27@15
met de kou kreeg hij het net op temperatuur, bij veel wind zette ik de app wel eens op +1 of +2 graden
ik heb (nog) geen ESPAltherma. heb de hardware wel liggen alleen nog niet aan toe gekomen om te installeren. (ben ook nog niet erg thuis met HA)

Hieronder mijn stroomverbruik. de pieken zijn echt van de WP geen andere elektronica. ps. als je denkt van hoe kan dat verbruik negatief zijn; dat komt doordat de opwek van de zonnepanelen er al van af is getrokken
[Afbeelding]
Welk model heb je? En wat is je delta t? Het valt me op dat hij van een hoog vermogen uitschakelt en niet van 300W bijvoorbeeld.

Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV


  • Schuurman92
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 16:30
TKroon schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 14:43:
[...]


Welk model heb je? En wat is je delta t? Het valt me op dat hij van een hoog vermogen uitschakelt en niet van 300W bijvoorbeeld.
Ik heb de altherma 3 R W EHBH08E6V met de ERGA08EVH7

  • TKroon
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
Schuurman92 schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 14:47:
[...]

Ik heb de altherma 3 R W EHBH08E6V met de ERGA08EVH7
En je ingestelde delta t?

Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV


  • Schuurman92
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 16:30
geen idee eigenlijk, zal eens kijken als ik thuis ben. Daar heb ik verder ook niet aangezeten.

  • TinusH777
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 22:51
Schuurman92 schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 14:30:
Ik zit hier met de volgende situatie: afgelopen jaar huis gekocht en L/W warmtepomp laten installeren van Daikin. Met het koude weer ging het allemaal prima, redelijk wat verbruik maar dat is te verwachten. Qua pendelen deed hij het volgens mij wel mooi, viel mij iig niets op in het verbruik. Nu het warmer is pendelt hij echt heel veel. ik heb geprobeerd dit als een quick fix op te lossen door de aanvoertemperatuur in de app omlaag te zetten. ben begonnen met -1 graden en zat uiteindelijk op -7 graden en hij bleef het maar doen.

Hebben jullie bij dit verhaal een idee hoe ik dit kan verbeteren? Nog wat info:
Huis 164m2 uit 1984
Redelijk geïsoleerd. vloer, dak, spouw e.d.
benedenverdieping wordt alleen verwarmd. ongeveer 65m2 met vloerverwarming hoh 10 cm op 8 of 9 groepen. verdeler heeft een 28mm koperen aanvoerleiding.
stooklijn 32@-9 27@15
met de kou kreeg hij het net op temperatuur, bij veel wind zette ik de app wel eens op +1 of +2 graden
ik heb (nog) geen ESPAltherma. heb de hardware wel liggen alleen nog niet aan toe gekomen om te installeren. (ben ook nog niet erg thuis met HA)

Hieronder mijn stroomverbruik. de pieken zijn echt van de WP geen andere elektronica. ps. als je denkt van hoe kan dat verbruik negatief zijn; dat komt doordat de opwek van de zonnepanelen er al van af is getrokken
[Afbeelding]
Dat patroon had ik ook.
Blijkt dat de warmtepomp in zijn laagste vermogenstand (met dit weer) de aanvoertemperatuur hoger wordt dan de gevraagde aanvoertemperatuur.
Dat is in te stellen met parameter Overregeling. Bij de Altherma 3M is dat parameter 9-04.
Default: 1 graden
Nu ingesteld op 4 graden.
Probleem komt niet meer voor.
Ik zie nu dat de gevraagde temperatuur 25 is en de werkelijke output 27 bij een buitentemperatuur van 11 graden. Voorheen sloeg hij af met +2 graden, nu niet meer.

  • Schuurman92
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 16:30
Delta t is 5 graden.
@TinusH777 Ik heb de setting die je aangaf nu ook op 4 graden gezet. Morgen eens kijken wat die doet.

Beide alvast bedankt voor het meedenken

  • TKroon
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
Schuurman92 schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 21:12:
Delta t is 5 graden.
@TinusH777 Ik heb de setting die je aangaf nu ook op 4 graden gezet. Morgen eens kijken wat die doet.

Beide alvast bedankt voor het meedenken
Maak maar eens 3 graden van de delta t. Ik verwacht dat daarmee je gependel op is gelost :)

Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV


  • Schuurman92
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 16:30
TKroon schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 09:32:
[...]


Maak maar eens 3 graden van de delta t. Ik verwacht dat daarmee je gependel op is gelost :)
Zal ik vanavond doen, kijken of dat het nog verbeterd. sinds gisteren de aanpassing gedaan te hebben zijn die hoge pieken er al wel uit. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S_SX-sBr4aQgGCuNa21uGY4j-Tw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PAUmcg6tYM5Q4faKL5Ql0zJs.png?f=fotoalbum_large

modulatie staat op "nee" is dat de goede setting? De overregeling lijkt me een soortgelijke setting, maar zal vast wel een verschil in zitten.

  • TKroon
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
Schuurman92 schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 09:59:
[...]

Zal ik vanavond doen, kijken of dat het nog verbeterd. sinds gisteren de aanpassing gedaan te hebben zijn die hoge pieken er al wel uit. [Afbeelding]

modulatie staat op "nee" is dat de goede setting? De overregeling lijkt me een soortgelijke setting, maar zal vast wel een verschil in zitten.
Ik zou een instelling tegelijk aanpassen, anders weet je straks niet meer welke de oplossing/veroorzaker was.

Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV


  • Schuurman92
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 16:30
TKroon schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 10:04:
[...]


Ik zou een instelling tegelijk aanpassen, anders weet je straks niet meer welke de oplossing/veroorzaker was.
Eens. ik heb nu dan ook alleen de9-04 instelling aangepast. Waardoor het al een stuk beter lijkt.ga dan vanavond de delta t van 5 naar 3 aanpassen om te kijken wat dat doet.

  • TinusH777
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 22:51
Schuurman92 schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 10:26:
[...]

Eens. ik heb nu dan ook alleen de9-04 instelling aangepast. Waardoor het al een stuk beter lijkt.ga dan vanavond de delta t van 5 naar 3 aanpassen om te kijken wat dat doet.
Delta T heeft hier m.i. niets mee te maken.
Dat zorgt er alleen maar voor dat de pomp van de CV water sneller gaat draaien.
De bedoeling is dat je dan ook de stooklijn naar beneden stelt en zo iets zuiniger draait.
Bij een Delta-T 5 met een aanvoertemp van 25 zorgt ervoor dat je vloerverwarming gemiddeld 22,5 graden is (25 - 20)/2.
Delta T van 3 dan zou je de aanvoertemperatuur op 24 moeten zetten (24-21)/2=22,5.
Dan zou die een paar procent zuiniger moeten lopen.
Maar heeft niks met pendelen te maken bij relatief warm weer.

Let ook op: je vloerverwarming moet de flow (debiet) wel aan kunnen. Je warmtepomp gaat je water harder door de buizen persen. Op de flow meters van je vloerverwarming kun je zien of die op de max zit.
Vandaag met 11 graden geen probleem, maar als het gaat vriezen, dan kun je pas zien hoe hard het er doorheen wordt geperst.

  • TKroon
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
TinusH777 schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 10:57:
[...]

Delta T heeft hier m.i. niets mee te maken.
Dat zorgt er alleen maar voor dat de pomp van de CV water sneller gaat draaien.
De bedoeling is dat je dan ook de stooklijn naar beneden stelt en zo iets zuiniger draait.
Bij een Delta-T 5 met een aanvoertemp van 25 zorgt ervoor dat je vloerverwarming gemiddeld 22,5 graden is (25 - 20)/2.
Delta T van 3 dan zou je de aanvoertemperatuur op 24 moeten zetten (24-21)/2=22,5.
Dan zou die een paar procent zuiniger moeten lopen.
Maar heeft niks met pendelen te maken bij relatief warm weer.

Let ook op: je vloerverwarming moet de flow (debiet) wel aan kunnen. Je warmtepomp gaat je water harder door de buizen persen. Op de flow meters van je vloerverwarming kun je zien of die op de max zit.
Vandaag met 11 graden geen probleem, maar als het gaat vriezen, dan kun je pas zien hoe hard het er doorheen wordt geperst.
niet mee eens. Als je bijvoorbeeld stuurt op een delta t van 5 graden met een aanvoer van 27, betekent dat hij wacht op je retour van 22 graden. Als die daarboven komt gaat de warmtepomp uit. Met een delta t van 3 kun je met aanvoer van 27 sturen op retour van 24, wat veel realistischer is als je het binnen rond de 20 graden wilt hebben.

Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 23:46
TinusH777 schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 10:57:
Delta T van 3 dan zou je de aanvoertemperatuur op 24 moeten zetten (24-21)/2=22,5.
Dan zou die een paar procent zuiniger moeten lopen.
Je analyse klopt wel maar zet de aanvoertemperatuur toch maar niet op 24 of lager, want dan stopt de compressor en gaat de backup heater aan.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • TinusH777
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 22:51
arnoldniessen schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 21:07:
[...]


Je analyse klopt wel maar zet de aanvoertemperatuur toch maar niet op 24 of lager, want dan stopt de compressor en gaat de backup heater aan.
Klopt, die van mij stond op 25 graden bij 12 graden buiten met delta T=5, 40 graden bij -18.
Bij een delta T van 4 is dat dat naar 25 graden bij 10 graden buiten, 40 graden bij -20 gezet. En ik hou de vloerverwarming in de gaten....
Mensen zomaar Delta-T laten verlagen, vind ik niet zo'n goed idee...
arnoldniessen schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 21:07:
[...]
Je analyse klopt wel maar zet de aanvoertemperatuur toch maar niet op 24 of lager, want dan stopt de compressor en gaat de backup heater aan.
Ik had begrepen dat de retourtemperatuur bepalend was of de BUH wordt aangesproken of niet, namelijk bij lager dan 25 °C.
- Klopt dat van de retourtemperatuur?
- Klopt die 25 °C?
- Of is dat alleen bij defrosts het geval?
- Of haal ik nu dingen door elkaar?

ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming |13 groepen (3/5/5) | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m², goed geïsoleerd. Gasloos sinds 21-09-2023. | PV: 6000 Wp.


  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 20:48
piieter schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 12:31:
[...]


Ik had begrepen dat de retourtemperatuur bepalend was of de BUH wordt aangesproken of niet, namelijk bij lager dan 25 °C.
- Klopt dat van de retourtemperatuur?
- Klopt die 25 °C?
- Of is dat alleen bij defrosts het geval?
- Of haal ik nu dingen door elkaar?
Voor regulier gebruik niet. Want vanochtend Ta 27 met dT 5, gewoon op de compressor.

Maar met defrost is het natuurlijk de ‘leaving water temperature’ (en eigenlijk niet de retour) die onder de 25 inzakt. Tijdens defrost ligt de Tr hoger dan Ta
danny.s schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 13:51:
[...]

Voor regulier gebruik niet. Want vanochtend Ta 27 met dT 5, gewoon op de compressor.

Maar met defrost is het natuurlijk de ‘leaving water temperature’ (en eigenlijk niet de retour) die onder de 25 inzakt. Tijdens defrost ligt de Tr hoger dan Ta
Klopt die minimaal 25 °C wel voor de aanvoertemperatuur, vóórdat de BUH het overneemt?
Of ligt die grens lager?

ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming |13 groepen (3/5/5) | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m², goed geïsoleerd. Gasloos sinds 21-09-2023. | PV: 6000 Wp.


  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 20:48
piieter schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 14:07:
[...]

Klopt die minimaal 25 °C wel voor de aanvoertemperatuur, vóórdat de BUH het overneemt?
Of ligt die grens lager?
Dan durf ik niet te zeggen, heb geen ESPAltherma. Weet wel dat de BUH bij mij altijd mee doet met defrost, heb nooit bij de unit gestaan om te kijken bij welke LWT dat was

  • JarnoH
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 21:12
piieter schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 12:31:
[...]


Ik had begrepen dat de retourtemperatuur bepalend was of de BUH wordt aangesproken of niet, namelijk bij lager dan 25 °C.
- Klopt dat van de retourtemperatuur?
- Klopt die 25 °C?
- Of is dat alleen bij defrosts het geval?
- Of haal ik nu dingen door elkaar?
De retour is alleen van toepassing bij defrosts (mijn retour is bijna altijd lager, dus altijd defrosts op BUH). Toevoer onder de 25 gaat ook op BUH. Dus toevoer wil je echt niet onder de 25 instellen.

  • Schuurman92
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 16:30
Bij mij blijft het verbruik er zo uitzien. Ik heb de delta t nog niet veranderd. Is dit nu normaal gedrag of kan het beter? Hij blijft wel aan dus dst is positief. Weet alleen niet of het op en neer gaan in vermogen ongewenst is en hoe ik dat eventueel zou kunnen verbeteren. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WP7E-yWmLGWTgD8B7UgLNscS4AQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ByPCb6xM7VgrNovEt4yJFNwH.jpg?f=fotoalbum_large

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 20:51
Schuurman92 schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 20:18:
Bij mij blijft het verbruik er zo uitzien. Ik heb de delta t nog niet veranderd. Is dit nu normaal gedrag of kan het beter? Hij blijft wel aan dus dst is positief. Weet alleen niet of het op en neer gaan in vermogen ongewenst is en hoe ik dat eventueel zou kunnen verbeteren. [Afbeelding]
Verwacht je nu echt met deze voorjaarstemperaturen buiten een WP die niet pendelt? Kan je vergeten. Ik loop bijna met mijn T-shirt buiten en hier in huis is het 21,5 graad met al 2 dagen de WP helemaal uit. Het is dus normaal gedrag als je nu nog moet stoken om je huis te verwarmen. Gemiddeld kan een compressor 120.000 start/stops aan. No worries.

[ Voor 3% gewijzigd door MotorBeast op 26-02-2026 21:03 ]


  • Eduardio
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 17:34
MotorBeast schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 21:02:
[...]


Verwacht je nu echt met deze voorjaarstemperaturen buiten een WP die niet pendelt? Kan je vergeten. Ik loop bijna met mijn T-shirt buiten en hier in huis is het 21,5 graad met al 2 dagen de WP helemaal uit. Het is dus normaal gedrag als je nu nog moet stoken om je huis te verwarmen. Gemiddeld kan een compressor 120.000 start/stops aan. No worries.
Dit is toch niet eens pendelen? Hij blijft draaien en gaat niet naar 0 Watt. Of zie ik het verkeerd?

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 20:51
Eduardio schreef op vrijdag 27 februari 2026 @ 08:11:
[...]


Dit is toch niet eens pendelen? Hij blijft draaien en gaat niet naar 0 Watt. Of zie ik het verkeerd?
Ik ga ervan uit dat wat we zien in de grafiek het totaal verbruik is van de hele woning. Niet alleen de WP.

  • Schuurman92
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 16:30
MotorBeast schreef op vrijdag 27 februari 2026 @ 08:27:
[...]


Ik ga ervan uit dat wat we zien in de grafiek het totaal verbruik is van de hele woning. Niet alleen de WP.
Klopt dat is het totaalverbruik. De warmtepomp gaat echter niet helemaal uit. Daarom vroeg ik me ook af of het nog beter kan. Dit is mijn eerste ervaring met een warmtepomp en heb hem zoals gezegd pas sinds november ongeveer in gebruik. Het ziet er naar uit dat het vermogen dus in blokjes moduleert, lijkt mij ook niet dat dit kwaad kan. Als ik m'n boerenverstand gebruik denk ik, ga er gewoon tussenin zitten in vermogen.

  • Atomius
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 22:24
Schuurman92 schreef op vrijdag 27 februari 2026 @ 08:50:
[...]


Klopt dat is het totaalverbruik. De warmtepomp gaat echter niet helemaal uit. Daarom vroeg ik me ook af of het nog beter kan. Dit is mijn eerste ervaring met een warmtepomp en heb hem zoals gezegd pas sinds november ongeveer in gebruik. Het ziet er naar uit dat het vermogen dus in blokjes moduleert, lijkt mij ook niet dat dit kwaad kan. Als ik m'n boerenverstand gebruik denk ik, ga er gewoon tussenin zitten in vermogen.
Maar beste man, met die grafiek - met een tijdsspanne van 9 minuten - kan je toch helemaal niets concluderen over je warmtepompverbruik? Je kijkt naar het totaalverbruik van je gehele woning. Weet jij veel, misschien is het de Cooker die elke zoveel minuten even wat meer vebruikt dan de baseline of apparaat X, Y of Z.

Met een P1 meter met 3-fase inzicht kan je over uren tot een dag als je weet op welke fase je compressor zit nog wel wat concluderen, maar ook dan moet je weten waar je naar kijkt.

  • Schuurman92
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 16:30
Atomius schreef op vrijdag 27 februari 2026 @ 09:06:
[...]

Maar beste man, met die grafiek - met een tijdsspanne van 9 minuten - kan je toch helemaal niets concluderen over je warmtepompverbruik? Je kijkt naar het totaalverbruik van je gehele woning. Weet jij veel, misschien is het de Cooker die elke zoveel minuten even wat meer vebruikt dan de baseline of apparaat X, Y of Z.

Met een P1 meter met 3-fase inzicht kan je over uren tot een dag als je weet op welke fase je compressor zit nog wel wat concluderen, maar ook dan moet je weten waar je naar kijkt.
Ik heb een tijdspanne van 9 minuten eruit gepakt omdat daar te zien is wat er gebeurt. Ik heb geen quooker o.i.d. wasmachine/droger stond niet aan. als ik de WP uitzet is het op-en neer verbruik weg dus je mag er vanuit gaan dat dit veroorzaakt wordt door de WP. Ik heb een P1 meter, daar heb je alleen niets aan omdat al het verbruik door de accu gaat. De grafiek van de P1 meter is de hele tijd 0 met hier en daar een piek. Daarom heb ik een stuk eruitgehaald van de accu/energieleverancier. Ik begrijp ook wel dat het mooier is om specifiek het verbruik van de WP te meten, maar die mogelijkheid is er (nog) niet.

  • Eduardio
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 17:34
MotorBeast schreef op vrijdag 27 februari 2026 @ 08:27:
[...]


Ik ga ervan uit dat wat we zien in de grafiek het totaal verbruik is van de hele woning. Niet alleen de WP.
Scherp, had ik niet gezien. Dan zegt het niet zoveel lijkt mij, maar is nu hierboven reeds benoemd dus ik ga weer terug in mijn hok. }:O

  • Atomius
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 22:24
Schuurman92 schreef op vrijdag 27 februari 2026 @ 10:00:
[...]


Ik heb een tijdspanne van 9 minuten eruit gepakt omdat daar te zien is wat er gebeurt. Ik heb geen quooker o.i.d. wasmachine/droger stond niet aan. als ik de WP uitzet is het op-en neer verbruik weg dus je mag er vanuit gaan dat dit veroorzaakt wordt door de WP. Ik heb een P1 meter, daar heb je alleen niets aan omdat al het verbruik door de accu gaat. De grafiek van de P1 meter is de hele tijd 0 met hier en daar een piek. Daarom heb ik een stuk eruitgehaald van de accu/energieleverancier. Ik begrijp ook wel dat het mooier is om specifiek het verbruik van de WP te meten, maar die mogelijkheid is er (nog) niet.
Hmm lastig.

Wat ik ook weleens zie - maar geen idee of dit nu bij jou ook het geval is - is dat de compressor moduleert. Dus dan verhoogt ie even zijn output, zie ik live het verbruik iets stijgen (bijv van 350 naar 750 watt), zie ik de AWT een graad stijgen en zakt ie even later weer in qua verbruik en AWT.

Misschien is dat live de overregeling in actie? Zit ie op het punt dat ie net zijn warmte wel/niet kwijt kan en verhoogt ie daarom heel kort even de AWT? Don't know.

  • Eduardio
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 17:34
Schuurman92 schreef op vrijdag 27 februari 2026 @ 10:00:
[...]


Ik heb een tijdspanne van 9 minuten eruit gepakt omdat daar te zien is wat er gebeurt. Ik heb geen quooker o.i.d. wasmachine/droger stond niet aan. als ik de WP uitzet is het op-en neer verbruik weg dus je mag er vanuit gaan dat dit veroorzaakt wordt door de WP. Ik heb een P1 meter, daar heb je alleen niets aan omdat al het verbruik door de accu gaat. De grafiek van de P1 meter is de hele tijd 0 met hier en daar een piek. Daarom heb ik een stuk eruitgehaald van de accu/energieleverancier. Ik begrijp ook wel dat het mooier is om specifiek het verbruik van de WP te meten, maar die mogelijkheid is er (nog) niet.
Even uit nieuwsgierigheid. Hoe ziet het eruit als alle groepen uitgeschakeld zijn, behalve de warmtepompgroep(en)? Dan sluit je ook koelkast en andere verbruikers allemaal uit. Dan zie je ook wat zijn minimale is. Voor een tijdspanne van een kwartier lijkt me dat best reëel om te meten.

  • TinusH777
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 22:51
Eduardio schreef op vrijdag 27 februari 2026 @ 12:49:
[...]


Even uit nieuwsgierigheid. Hoe ziet het eruit als alle groepen uitgeschakeld zijn, behalve de warmtepompgroep(en)? Dan sluit je ook koelkast en andere verbruikers allemaal uit. Dan zie je ook wat zijn minimale is. Voor een tijdspanne van een kwartier lijkt me dat best reëel om te meten.
Je kunt ook een CT klem met WIFi kopen:
https://www.bol.com/nl/nl...tisering/9300000233151441
Ik heb dat nooit geprobeerd, maar zo'n klem kun je misschien wel om een stroomkabel klikken en meten maar.
Werkt met de Tuya app, Tuya app werkt met Home Assistant. Waarschijnlijk kun je daar gaan loggen.
Misschien heeft iemand daar ervaring mee?

  • stekelTV
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 28-02 20:20
Warmtepomp (zonder BUH) op aparte 16A groep zetten met een shelly Pro 1PM. Werkt feilloos.
https://www.hornbach.nl/p...et-stroommeting/10707159/

All electric - Kona Fashion feb 2019 64kWh ; Daikin 6kW monoblock warmtepomp, Homey Pro domotica, 7100 Wp solar

@arnoldniessen Vraagje. Ik probeer inmiddels alles over te zetten van de onecta cloud koppeling naar volledig lokale bediening met mijn P1P2MQTT. Ik krijg het echter maar niet voor elkaar om via de P1P2MQTT te schakelen naar het ingestelde klokprogramma. Als in, ik kan de parameter wel wijzigen in HA, maar dan gebeurt er niks op de unit zelf. Ik zie ook wat andere entiteiten in HA/MQTT onder bridge0_mode dan beschreven in de documentatie.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FpRJorXJL4DB_pt3-b3HmTGaFDY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/NQg5NYPVbxIzNByQfC9zT2hE.png?f=fotoalbum_large

Als ik de documentatie goed interpreteer zou schakelen naar WD+prog als waarde voor entiteit Program_WD_ABS het verwarmen op klokprogramma moeten inschakelen. En naar "WD" om weer zonder klokprogramma/schedule te verwarmen. Het programma blijft echter uitstaan op de MMI en app als ik het dan controleer. Die preset modes (die staan niet in de documentatie?) lijken ook niet te werken en de ECO/Comfort waarden komen ook niet overeen met wat ik op de MMI zie. Zie ik iets over het hoofd? User interface draait op firmware v7.8.0, control modus staat aan uiteraard. Ik zie ook geen packet errors oid via telnet. Alleen bijv. "[MON] 2026-02-27 14:27:01 wr 0x35 0x56 to 0x03"

[ Voor 11% gewijzigd door RonJ op 27-02-2026 14:28 ]

All-electric.


  • MrRobin
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 09-03 15:16
Ik heb mijn altherma in lwt staan, en met een stook curve die eindigt bij 26c bij +10c, zitten we inmiddels op de grens qua buiten temperaturen waarbij de wp uit moet staan. Echter doet die dat niet automatisch ivm lwt modus uiteraard. Ik heb het werkingsgebied voor verwarmen aangepast naar 14c, waarbij de wp dus automatisch uit gaat als het boven de 14c buiten temp is, gemeten door de buitenunit.

Dat is echter nog steeds wat te hoog, maar ik kom er achter dat 14c bij mij de minimale temperatuur is voor het werkingsgebied voor verwarmen. Weet iemand welke instelling zorgt voor die 14c minimum? Ik heb het vermoeden dat het komt door een andere instelling ergens, maar weet niet welke en de info knop op de MMI geeft geen raad. Wie weet dit?

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 23:46
RonJ schreef op vrijdag 27 februari 2026 @ 14:15:
@arnoldniessen Vraagje. Ik probeer inmiddels alles over te zetten van de onecta cloud koppeling naar volledig lokale bediening met mijn P1P2MQTT. Ik krijg het echter maar niet voor elkaar om via de P1P2MQTT te schakelen naar het ingestelde klokprogramma. Als in, ik kan de parameter wel wijzigen in HA, maar dan gebeurt er niks op de unit zelf.
De "+prog" gaat over het klokprogramma om het AWT setpoint aan te passen, niet het kamertemperatuurprogramma.
Die preset modes (die staan niet in de documentatie?) lijken ook niet te werken en de ECO/Comfort waarden komen ook niet overeen met wat ik op de MMI zie.
Deze preset-modes zijn voor verwarming (niet voor DHW) en werken alleen op de hybride modellen, en die zijn door Daikin weggelaten bij mijn EBLA model en vermoedelijk meer full-E modellen. Zie jij ze wel op de MMI?

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 21:45
De kleine monoblocs ED(B)LA 04 t/m 08 doen het goed. Erg veel geleverd dit model. En geen enkele defecte onderdelen.
Wel veel vragen over grafiekjes van de gebruikers, hoor misschien bij Daikin.

  • Atomius
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 22:24
MrRobin schreef op vrijdag 27 februari 2026 @ 17:17:
Ik heb mijn altherma in lwt staan, en met een stook curve die eindigt bij 26c bij +10c, zitten we inmiddels op de grens qua buiten temperaturen waarbij de wp uit moet staan. Echter doet die dat niet automatisch ivm lwt modus uiteraard. Ik heb het werkingsgebied voor verwarmen aangepast naar 14c, waarbij de wp dus automatisch uit gaat als het boven de 14c buiten temp is, gemeten door de buitenunit.

Dat is echter nog steeds wat te hoog, maar ik kom er achter dat 14c bij mij de minimale temperatuur is voor het werkingsgebied voor verwarmen. Weet iemand welke instelling zorgt voor die 14c minimum? Ik heb het vermoeden dat het komt door een andere instelling ergens, maar weet niet welke en de info knop op de MMI geeft geen raad. Wie weet dit?
Ik had dat ook ooit aanstaan op 14, maar had toen last van comfortproblemen als het wat langer achter elkaar tussen de 14 en 18 graden was, want dan sloeg ie onvoldoende aan.

Maar waarom zou je geen gebruik maken van je thermostaat met dit weer? Bij mij staat ie meer uit dan aan met dit weer. Groot verschil in verbruik (veel minder) met vorig jaar toen ie ook met dit soort weer continu draaide. Wellicht heb jij daar geen last van.

  • MrRobin
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 09-03 15:16
Atomius schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 13:48:
[...]

Ik had dat ook ooit aanstaan op 14, maar had toen last van comfortproblemen als het wat langer achter elkaar tussen de 14 en 18 graden was, want dan sloeg ie onvoldoende aan.

Maar waarom zou je geen gebruik maken van je thermostaat met dit weer? Bij mij staat ie meer uit dan aan met dit weer. Groot verschil in verbruik (veel minder) met vorig jaar toen ie ook met dit soort weer continu draaide. Wellicht heb jij daar geen last van.
Bij mij stop idealiter de wp als het 12 of 13c is. Ik kan het natuurlijk wel via HA regelen, maar op de wp zelf is mooier.

Ik draai in LWT modus om te voorkomen dat de wp afslaat als het te warm in de woonkamer wordt door zon of koken. Als de wp niet 24/7 draait dan krijg ik de woonkamer en slaapkamers niet tegelijk op een acceptabele temperatuur.

[ Voor 6% gewijzigd door MrRobin op 28-02-2026 14:49 ]

Sinds ik AWT-modulatie heb ingeschakeld, wordt de hysterese van 0,5 graden van de kamerthermostaat overschreden. Ik dacht altijd dat de kamerthermostaat leidend was om de warmtepomp te laten starten of te laten stoppen.
Instelling kamerthermostaat is 20,5 graden en de kamertemperatuur was laatst 21,4 graden en de warmtepomp werd niet uitgeschakeld.
Heeft iemand van jullie een idee hoe dat kan? Wordt de hysterese overruled door AWT-modulatie of is er dan een ander protocol actief?

ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming |13 groepen (3/5/5) | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m², goed geïsoleerd. Gasloos sinds 21-09-2023. | PV: 6000 Wp.


  • cpt.skydiver
  • Registratie: Mei 2009
  • Niet online
piieter schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 11:13:
Sinds ik AWT-modulatie heb ingeschakeld, wordt de hysterese van 0,5 graden van de kamerthermostaat overschreden. Ik dacht altijd dat de kamerthermostaat leidend was om de warmtepomp te laten starten of te laten stoppen.
Instelling kamerthermostaat is 20,5 graden en de kamertemperatuur was laatst 21,4 graden en de warmtepomp werd niet uitgeschakeld.
Heeft iemand van jullie een idee hoe dat kan? Wordt de hysterese overruled door AWT-modulatie of is er dan een ander protocol actief?
Modulatie laat de warmtepomp pas afslaan bij 1.5C boven setpoint.
cpt.skydiver schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 14:27:
[...]


Modulatie laat de warmtepomp pas afslaan bij 1.5C boven setpoint.
Zo, dat is nieuw voor mij!
Ik heb de uitgebreide handleiding voor de installateur er al op nagekeken, maar daarin stond niets over 1,5 graad. Is er een plek waar ik dit wel kan vinden?

ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming |13 groepen (3/5/5) | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m², goed geïsoleerd. Gasloos sinds 21-09-2023. | PV: 6000 Wp.


  • cpt.skydiver
  • Registratie: Mei 2009
  • Niet online
piieter schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 15:25:
[...]

Zo, dat is nieuw voor mij!
Ik heb de uitgebreide handleiding voor de installateur er al op nagekeken, maar daarin stond niets over 1,5 graad. Is er een plek waar ik dit wel kan vinden?
Dit is mijn eigen anekdotische ervaring. Ik meende dat ik het ergens gelezen had, maar zie het zo niet staan in de eerder in dit topic beschreven werking van de modulatie: arnoldniessen in "Daikin Altherma warmtepomp ervaringen"

Weet niet helemaal zeker meer waar ik dit verder gelezen heb...

Naar mijn idee heeft modulatie wel erg weinig zin als de stooklijn ook erg laag staat. Ik zit hier al snel met de situatie waar de AWT niet omlaag kan. Stooklijn 25c tot 30c bij -10.

  • MajaMestreech
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 21:35
piieter schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 15:25:
[...]

Zo, dat is nieuw voor mij!
Ik heb de uitgebreide handleiding voor de installateur er al op nagekeken, maar daarin stond niets over 1,5 graad. Is er een plek waar ik dit wel kan vinden?
Ja bij mij want ik heb precies dezelfde ervaring, 1.5 boven ingestelde waarde
arnoldniessen schreef op vrijdag 27 februari 2026 @ 22:25:
[...]


De "+prog" gaat over het klokprogramma om het AWT setpoint aan te passen, niet het kamertemperatuurprogramma.
[...]
Dank voor je reactie en duidelijk, het is dus niet mogelijk het verwarmen volgens schema via de P1P2MQTT in/uit te schakelen bij RT-regeling? In dat geval moet ik het tijdschema maar naar HA gaan verplaatsen en direct op de ingestelde kamertemp. sturen.
Deze preset-modes zijn voor verwarming (niet voor DHW) en werken alleen op de hybride modellen, en die zijn door Daikin weggelaten bij mijn EBLA model en vermoedelijk meer full-E modellen. Zie jij ze wel op de MMI?
Nee, niet op de MMI, wel in HA. Ik heb een FE model (EHBX08EF9W). Dan ga ik deze devices verbergen.

All-electric.

MajaMestreech schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 21:07:
[...]

Ja bij mij want ik heb precies dezelfde ervaring, 1.5 boven ingestelde waarde
Is dat niet de "overregeling" waarde van 1 (+0,5 hysterese=afslaan bij setpoint+1,5C)? Ik zie iig hetzelfde, unit stookt door tot 22,5C nu. Opzich niet erg wmb, want dan pakt ie smiddags met een maximale COP een stukje buffer voor de toch nog wel flink koude nachten.

All-electric.

RonJ schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 10:53:
[...]


Is dat niet de "overregeling" waarde van 1 (+0,5 hysterese=afslaan bij setpoint+1,5C)? Ik zie iig hetzelfde, unit stookt door tot 22,5C nu. Opzich niet erg wmb, want dan pakt ie smiddags met een maximale COP een stukje buffer voor de toch nog wel flink koude nachten.
Als ie dan toch doorstookt tot 22,5 graden Celsius (in jouw geval), zou je dan de kamerthermostaat niet beter 1 graad naar beneden kunnen instellen?

ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming |13 groepen (3/5/5) | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m², goed geïsoleerd. Gasloos sinds 21-09-2023. | PV: 6000 Wp.

piieter schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 10:56:
[...]

Als ie dan toch doorstookt tot 22,5 graden Celsius (in jouw geval), zou je dan de kamerthermostaat niet beter 1 graad naar beneden kunnen instellen?
Zou kunnen idd, maar ik vind een beetje warmte bufferen nu helemaal niet zo erg.

All-electric.


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 20:51
@RonJ Gaan we straks massaal doen als de daluren fors goedkoper worden dan de piekuren en zeker als salderen eraf is. Het wordt hier nu zo'n 22,5 graden binnen door de zon en dan start de WP rond 19.00 op 21 graden. In de nacht en rest van de dag staat hij hier al uit. Kan het ook eens vandaag opstoken naar 24 graden binnen en dan in de avond uit. Leuke testcase.
MotorBeast schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 11:21:
@RonJ Gaan we straks massaal doen als de daluren fors goedkoper worden dan de piekuren en zeker als salderen eraf is. Het wordt hier nu zo'n 22,5 graden binnen door de zon en dan start de WP rond 19.00 op 21 graden. In de nacht en rest van de dag staat hij hier al uit. Kan het ook eens vandaag opstoken naar 24 graden binnen en dan in de avond uit. Leuke testcase.
Maar krijg je dan niet een gewenning aan de hogere temperaturen? Als het dan een tijdlang b.v. 20 graden Celsius wordt in de kamer dan ga je dat misschien wel als "koud" of "kil" ervaren.

ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming |13 groepen (3/5/5) | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m², goed geïsoleerd. Gasloos sinds 21-09-2023. | PV: 6000 Wp.


  • Atomius
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 22:24
Weet iemand met een Espaltherma of de warmtepomp aanvoertemperaturen op hele graden afrondt of dat hij ook bijv. 28,7 graden maakt?

  • MrRobin
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 09-03 15:16
Espaltherma en p1p2mqtt doen beiden op 1 decimaal achter de komma nauwkeurig. De daikin cloud integratie gaat volgens mij maar tot hele graden precisie
Pagina: 1 ... 174 175 Laatste

Let op:
Jouw instelling delen? Instellingen bekijken?
https://docs.google.com/s...XVyTQMqI/edit?usp=sharing

Hulp nodig met domotica/ESPaltherma?
Daikin Altherma 3 -> ESPAltherma