• Hetisweergezell
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 20:28
Roen schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 09:07:
Beste allemaal,

Ik heb een Daikin Altherma 3 waar we op dit moment grote problemen mee ervaren. De vloerverwarming verwarmt niet meer. Voordat het koud werd niet echt iets van gemerkt, maar intussen is de binnentemperatuur zo rond de 15 graden.
Ik heb wel nog steeds warm water, want verwarmen van de warmwater tank doet hij nog steeds. Helaas geen warme vloer meer. Ik zie nu in de ap ook dat er al sinds maart dit jaar geen energie meer verbruikt wordt voor de climate control (vloerverwarming).
De warmtepomp is gekoppeld aan een WTH UMR Vario, hier niet eerder problemen mee gehad. De WTH UMR Vario geeft ook aan dat er warmteafgifte is. Het verdeelstation van de vloerverwarming geeft ook een temperatuur aan van zo’n 45C.
Het lijkt erop dat in de warmtepomp alsnog alles aan staat. Een andere Tweaker had aangegeven om de stooklijn te verhogen, maar dit heeft geen enkel effect gehad.
Zowel fysiek ontlucht als via de Daikin het ontluchtingsprogramma doorlopen. Waterdruk staat op 1.9 bar.

Enkele aanvullende gegevens:
• Vertrekwatertemp. 39C
• Watertemp. Inlaat back-upverwar… 39C
• Watertemperatuur inlaat platenwa… 40C
• Koelmiddeltemp. 27C
• Debiet 16.8 l/min (wisselt regelmatig)
• Waterdruk 1.9 bar
• Laagste tanktemperatuur 45C
• Watertemperatuur uitlaat platenwarm 40C

Iemand een idee wat hier het probleem kan zijn?
Ik zou eens controleren of de beneden groep wel echt open staat. Dit kun je doen door electrische knop die aangestuurd wordt door de UMR vario er af te halen en kijken of het pinnetje wel naar buiten komt / en of je hem in kunt drukken. Ik vermoed dat die vast zit. Dit is in de afgelopen paar maanden hier in de wijk al 3x het geval geweest (dat na de zomer voor het eerst de verwarming weer aanslaat...). Als hij inderdaad vast zit dan kun je hem los maken door met een klein hamertje tegen de zijkanten te slaan. Op youtube zijn wel filmpjes te vinden hoe je een thermostaat kraan los tikt...).

[ Voor 4% gewijzigd door Hetisweergezell op 25-11-2025 20:58 ]


  • JS2023
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 26-11-2025
MrMalice schreef op maandag 24 november 2025 @ 20:04:
[...]


Is het systeem wel op druk? Dus 1.5 bar of hoger. Verder misschien wat lucht in het systeem. Zit er een automatische ontluchter bij de binnenunit?
Uiteindelijk was er geen vermogen meer. De platenwisselaar lijkt defect.....

  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 17:55
TinusH777 schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 20:33:
1,9 bar is wel heel hoog. 1,5 max is mij verteld.
In de handleiding staat: water druk > 1 bar, maar verder geen bovengrens.
Echter, de specificaties van het drukvaatje zeggen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EwAKrwiCdebFpqaBqvr6jnHp3Uk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iR1sDDCY3SZ9yEgcTyVtpinB.png?f=fotoalbum_large
Daarnaast moet je je afvragen tot welke druk je leidingverbindingen zijn afgeperst!
Zolang je niet boven de 2 bar gaat zal het wel loslopen, natuurlijk altijd die ondergrens van 1 bar respecteren.
Bij mij staat 'ie ook op 1,5; maar mijn vorige CV vroeg in de handleiding expliciet tussen 1,5 en 2 en waarschuwde voor mogelijke schade boven de 2 - ook daar zal vast nog wel wat marge zitten.

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • Drommels75
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 10:31
TKroon schreef op zondag 23 november 2025 @ 10:53:
[...]


Deze heb ik op 80% inderdaad, dus niet alleen bij monstername. Ik begrijp dat niet alles gegarandeerd kan worden, maar het werkt hier al jaren uitstekend. Bij lage aanvoertemperaturen haal ik de delta T van 3 ook makkelijk.
Thnx, dit is wel even een stuk beter inderdaad. Geen geluid van de binnenunit meer en stromingsgeluid is ook zo goed als weg.
Tevens stooklijn wat aangepast en systeem loopt nu als een zonnetje, met deze buitentemperaturen dan.......
Afwachten wat er bij andere temperaturen gaat gebeuren.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P_P703Jfc5iq3Fstrb8q1GBFrMM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tCt01YqFqPoSIY0fXc5n2rgo.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vXwrfq_CRtTV5st2FRr8mqQ4m70=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ALmKkRDhCBQ8v9O40hxFnJbN.jpg?f=fotoalbum_large

  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
Wat is voor de Altherma 3 (R W) de reden om de pompsnelheid te verhogen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lwR-8nFzvo_NKyB6NWz8nEG2Iak=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XLmx0zcInUpuFSrJkO6vz4si.png?f=fotoalbum_large

Ik zie namelijk dit en vraag me af of dit wel de bedoeling is?

Ik zie uiteraard ook het stroomverbruik diezelfde curve volgen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j1i_bmzrK1ItA6dJQwRtuC9Qb4o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/auLAHytIAa3wOQvBBnWFw0a6.png?f=fotoalbum_large

Maar hoe zou ik dit nu kunnen relateren naar de actie die dit in gang zet?

Ik merk bijvoorbeeld ook dat de WP een relatief hoog stroomverbruik heeft, gezien het nu buiten ruim boven het vriespunt is. Het gemiddeld verbruik was lager toen het nog rond de 0 graden of lager was.

Dus ik probeer nu een beetje te pinpointen hoe ik de pomp nu zuiniger kan laten draaien. :)

Het is binnen in ieder geval warm genoeg, dus daar is geen enkel probleem. Het mag zelfs nog een stuk koeler binnen.
ESPAltherma attributes (op dit moment):
Expansion Valve Data Qty
1
Solenoid valve Qty
0
Operation Mode
Heating
Thermostat ON/OFF 0x10
OFF
Restart standby
OFF
Startup Control
OFF
Defrost Operation
OFF
Oil Return Operation
OFF
Pressure equalizing operation
OFF
Demand Signal
OFF
Low noise control
OFF
Error type 0x10
Normal
Error Code 0x10
0
Target Evap. Temp.
40.47
Target Cond. Temp.
0
Discharge Temp. Drop
OFF
Comp. INV Current Drop
OFF
HP Drop Control
OFF
LP Drop Control
OFF
Fin Temp. Drop Control
OFF
Other Drop Control
OFF
R1T-Outdoor air temp.
5.5
O/U Heat Exch. Temp.
0
Discharge pipe temp.
48
Suction pipe temp.
0
Heat exchanger mid-temp.
2
Liquid pipe temp.(R6T)
0
Heat sink temp.
0
Pressure sensor
0
INV primary current (A)
0.5
INV secondary current (A)
5.9
Voltage (N-phase) (V)
75
INV frequency (rps)
10
INV frequency 2 (rps)
67
STD Compressor 1
OFF
STD Compressor 2
OFF
Fan 1 (10 rpm)
10
Fan 2 (step)
67
Expansion valve (pls)
17,162
Expansion valve 2 (pls)
54,272
Expansion valve 3 (pls)
0
Expansion valve 4 (pls)
0
Expansion valve 5 (pls)
0
4 Way Valve 1
OFF
4 Way Valve 2
OFF
4 Way Valve 3
OFF
4 Way Valve 4
OFF
4 Way Valve 5
ON
I/U operation mode
Heating
Thermostat ON/OFF 0x60
ON
Freeze Protection
OFF
Silent Mode
OFF
Freeze Protection for water piping
OFF
Error Code 0x60
0
Error detailed code 0x60
0
Error type 0x60
Normal
LW setpoint (main)
26
Water flow switch
OFF
Thermal protector (Q1L) BUH
ON
Thermal protector BSH
OFF
Benefit kWh rate power supply
OFF
Solar input
OFF
Bivalent Operation
OFF
2way valve(On:Heat Off:Cool)
OFF
3way valve(On:DHW Off:Space)
OFF
BSH
OFF
BUH Step1
OFF
BUH Step2
OFF
BPH
OFF
Water pump operation
ON
Indoor Option Code
3
Leaving water temp. before BUH (R1T)
25.9
Leaving water temp. after BUH (R2T)
26
Refrig. Temp. liquid side (R3T)
25.5
Inlet water temp.(R4T)
23.2
Indoor ambient temp. (R1T)
20
Ext. indoor ambient sensor (R6T)
0
Reheat ON/OFF
OFF
Storage ECO ON/OFF
OFF
Storage comfort ON/OFF
OFF
Space heating Operation ON/OFF
ON
LW setpoint (add)
40.6
RT setpoint
20
Add. Ext. RT Input Cool.
OFF
Add. Ext. RT Input Heat.
OFF
Main RT Cooling
OFF
Main RT Heating
ON
Pwr consumption limit 4
OFF
Pwr consumption limit 3
OFF
Pwr consumption limit 2
OFF
Pwr consumption limit 1
OFF
Circulation pump operation
OFF
Alarm output
OFF
Space H Operation output
ON
Flow sensor (l/min)
9.5
Water pressure
2
Water pump signal (0:max-100:stop)
60
[Future] 3 way Valve Mixing 1
0
[Future] 3 way Valve Mixing 2
0
Refrigerant pressure sensor
15.9
Pressure sensor(T)
23.43
Hybrid Op. Mode
H/P only
Bypass Valve Output
ON
BE COP
0
Add pump
OFF
Main pump
OFF
Mixed water temp.
0
Target delta T heating
3
Target delta T cooling
3
WifiRSSI
-60dBm
FreeMem
201796

PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?


  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 20:30
Tanuki schreef op woensdag 26 november 2025 @ 13:42:
Wat is voor de Altherma 3 (R W) de reden om de pompsnelheid te verhogen?

[Afbeelding]

Ik zie namelijk dit en vraag me af of dit wel de bedoeling is?

Ik zie uiteraard ook het stroomverbruik diezelfde curve volgen:
[Afbeelding]

Maar hoe zou ik dit nu kunnen relateren naar de actie die dit in gang zet?

Ik merk bijvoorbeeld ook dat de WP een relatief hoog stroomverbruik heeft, gezien het nu buiten ruim boven het vriespunt is. Het gemiddeld verbruik was lager toen het nog rond de 0 graden of lager was.

Dus ik probeer nu een beetje te pinpointen hoe ik de pomp nu zuiniger kan laten draaien. :)

Het is binnen in ieder geval warm genoeg, dus daar is geen enkel probleem. Het mag zelfs nog een stuk koeler binnen.
ESPAltherma attributes (op dit moment):

[...]
Hij probeert te sturen op dT. Stel deze is ingesteld op 5, maar het is in de praktijd meer dan 5, zal hij de pompsnelheid verhogen.

Ik vind je verbruik niet erg hoog eigenlijk. Met een buiten temperatuur van rond de 5(?) gr, vind ik ~400W normaal.

Als je het te warm vind, zou je de stooklijn nog kunnen verlagen. Evt in combinatie met de dT instelling verlagen. Lagere stooklijn betekent vanuit de basis lager verbruik. Lagere dT betekent normaal gesproken dat de flow omhoog gaat, en de ciculatie pomp iets meer stroom verbruikt (maar dit normaal gesproken ruimschoot gecompenseerd wordt omdat de aanvoertemp ook lager ligt)

  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
danny.s schreef op woensdag 26 november 2025 @ 15:04:
[...]

Hij probeert te sturen op dT. Stel deze is ingesteld op 5, maar het is in de praktijd meer dan 5, zal hij de pompsnelheid verhogen.

Ik vind je verbruik niet erg hoog eigenlijk. Met een buiten temperatuur van rond de 5(?) gr, vind ik ~400W normaal.

Als je het te warm vind, zou je de stooklijn nog kunnen verlagen. Evt in combinatie met de dT instelling verlagen. Lagere stooklijn betekent vanuit de basis lager verbruik. Lagere dT betekent normaal gesproken dat de flow omhoog gaat, en de ciculatie pomp iets meer stroom verbruikt (maar dit normaal gesproken ruimschoot gecompenseerd wordt omdat de aanvoertemp ook lager ligt)
Ik heb op dit moment inderdaad de deltaT op 3 staan. Dat leek me voor vloerverwarming wel prima. Temperatuur buiten is nu +- 6 graden.

Zou het niet realistisch zijn om de WP redelijk consistent op 250W te draaien? Want als het goed is kan hij tot dat wattage terug moduleren. Of klopt dat niet?

Ik merk in ieder geval tot nu toe dat de stooklijn veel te hoog ingesteld staat. Dat was natuurlijk ook destijds maar een eenmalige instelling; Dat moet gefinetuned worden. Ik heb de afgelopen weken vrij consistent op "offset -7" gedraaid in de Onecta app; Ik denk dat ik dus sowieso de stooklijn wat naar beneden zal moeten brengen.

Maar dan kom je automatisch bij dat magische getal van 25/26 uit: Schijnbaar kan de Altherma geen aanvoer temperaturen van bijvoorbeeld 20 graden gebruiken.

Bedoel je met de dT verlagen, hem op 2 zetten bijvoorbeeld? Of juist hoger dan 3?

PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?


  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 20:30
Tanuki schreef op woensdag 26 november 2025 @ 15:33:
[...]

Ik heb op dit moment inderdaad de deltaT op 3 staan. Dat leek me voor vloerverwarming wel prima. Temperatuur buiten is nu +- 6 graden.

Zou het niet realistisch zijn om de WP redelijk consistent op 250W te draaien? Want als het goed is kan hij tot dat wattage terug moduleren. Of klopt dat niet?

Ik merk in ieder geval tot nu toe dat de stooklijn veel te hoog ingesteld staat. Dat was natuurlijk ook destijds maar een eenmalige instelling; Dat moet gefinetuned worden. Ik heb de afgelopen weken vrij consistent op "offset -7" gedraaid in de Onecta app; Ik denk dat ik dus sowieso de stooklijn wat naar beneden zal moeten brengen.

Maar dan kom je automatisch bij dat magische getal van 25/26 uit: Schijnbaar kan de Altherma geen aanvoer temperaturen van bijvoorbeeld 20 graden gebruiken.

Bedoel je met de dT verlagen, hem op 2 zetten bijvoorbeeld? Of juist hoger dan 3?
dT3 is al de laagst mogelijke waarde. Als je geen stromingsgeluiden hebt, dan zou ik hem gewoon laten staan.

Maar het is niet alleen de Altherma niet geen Ta van 20 kan hebben, dat kan geen enkele WP als je temperatuur in huis 20 gr is. Maar de Altherma speficiek gaat idd wel onder de 25gr Ta de BUH gebruiken (of iets in die trend).

En wat betreft verbruik: los van de buiten temperatuur, is het natuurlijk ook afhankelijk hoeveel oppervlakte je verwarmt. Maar gezien je flow al minimaal is, denk ik dat dit wel mee valt. Maar als je het te warm vind, probeert je stooklijn nog verder te verlagen evt, en kijk of het verbruik nog daalt. Of zit je nu al op een Ta van 25/26gr?

  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
danny.s schreef op woensdag 26 november 2025 @ 15:42:
[...]

dT3 is al de laagst mogelijke waarde. Als je geen stromingsgeluiden hebt, dan zou ik hem gewoon laten staan.

Maar het is niet alleen de Altherma niet geen Ta van 20 kan hebben, dat kan geen enkele WP als je temperatuur in huis 20 gr is. Maar de Altherma speficiek gaat idd wel onder de 25gr Ta de BUH gebruiken (of iets in die trend).

En wat betreft verbruik: los van de buiten temperatuur, is het natuurlijk ook afhankelijk hoeveel oppervlakte je verwarmt. Maar gezien je flow al minimaal is, denk ik dat dit wel mee valt. Maar als je het te warm vind, probeert je stooklijn nog verder te verlagen evt, en kijk of het verbruik nog daalt. Of zit je nu al op een Ta van 25/26gr?
We zitten inderdaad nu op Ta van +- 26 graden:
Leaving water temp. before BUH (R1T)
25.9
Leaving water temp. after BUH (R2T)
26
Refrig. Temp. liquid side (R3T)
25.5
Inlet water temp.(R4T)
23.2
Volgens mij is de "inlet water temp R4T" de retour temperatuur. Dus hij is netjes rond de deltaT 3 aan het draaien. Dat zag ik overigens vorige week niet zo; Rond het vriespunt werd de deltaT van 3 niet altijd gehaald, dat was soms ook 4. Maar dat resulteerde niet in een hoger verbruik.

Ik denk dat de conclusie dan is dat er niet veel meer aan te doen valt? Wellicht moeten we dan op momenten de pomp uit gaan zetten. Zoals bijvoorbeeld ook de nachtverlaging die we graag zouden willen doen. Niet omdat dat beter is of zo, want de pomp moet natuurlijk langere runs maken en hij zal ook wel weer energie verbruiken in de ochtend om weer alles op temperatuur te brengen.

Maar op die manier zouden we toch een kW of 4 elektrisch besparen. En in de nacht de temperatuur iets lager houden.

Mocht iemand nog andere suggesties hebben dan hoor ik het graag. :D

De WP voelt op de een of andere manier wat te groot bemeten aan, of zo. We hebben de 8kW versie, maar deze zou net zo ver terug moeten kunnen moduleren als de 4 kW versie.
En het leek me nou toch ook weer niet handig om de 4 of zelfs een 3 of 2 kW versie aan te schaffen. Dat was nooit toereikend geweest, lijkt me.
Zijn dit soort WP's vooral ingesteld op de echte koude dagen?

[ Voor 9% gewijzigd door Tanuki op 26-11-2025 15:52 ]

PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?


  • TweakGP
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 20:35
Tanuki schreef op woensdag 26 november 2025 @ 15:50:
[...]
De WP voelt op de een of andere manier wat te groot bemeten aan, of zo.
Op basis waarvan kom je tot die constatering? Het echte stookseizoen moet gewoon nog beginnen, we hebben net een paar dagen gehad met alleen 's nachts wat rond het vriespunt. December t/m Februari zijn meestal de maanden met het verbruik.

Wacht maar tot het echt wat gaat vriezen, gaat waaien en het mistig wordt enzo.

[ Voor 5% gewijzigd door TweakGP op 26-11-2025 16:09 ]


  • Patrick4
  • Registratie: Juli 2020
  • Nu online
Als het te warm is in huis met Ta 26 en je wil de WP wél 24/7 draaien dan moet de dT juist van 3 naar bijvoorbeeld 5. De pomp zal dan op gemiddeld lager debiet gaan draaien en de gemiddelde temperatuur van het water in je vloer is lager, dus wordt het koeler.

Dit heeft allemaal niets te maken met een 2, 4 of 8kW pomp. Je instellingen zeggen dat je vloer 26-3/2=24,5 graden moet zijn. Maak daar 26-5/2=23,5 van en kijk dat een week of wat aan (inclusief weer een vries periode).

  • TKroon
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
Drommels75 schreef op woensdag 26 november 2025 @ 09:07:
[...]


Thnx, dit is wel even een stuk beter inderdaad. Geen geluid van de binnenunit meer en stromingsgeluid is ook zo goed als weg.
Tevens stooklijn wat aangepast en systeem loopt nu als een zonnetje, met deze buitentemperaturen dan.......
Afwachten wat er bij andere temperaturen gaat gebeuren.[Afbeelding]

[Afbeelding]
Super! Goed om te horen.

Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV


  • jievie
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 19:47
Wat is de reden/oorzaak van het (fluitende?) geluid van een binnenunit? Is dit normaal?

  • TKroon
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
jievie schreef op woensdag 26 november 2025 @ 20:01:
[...]


Wat is de reden/oorzaak van het (fluitende?) geluid van een binnenunit? Is dit normaal?
In mijn geval stromingsgeluiden ergens. Helaas kon ik (en de installateur) niet precies aangeven waar het hem in zat, maar de fluit was twee verdiepingen lager nog te horen. Bij 90% was het maar iets minder, en bij 80% was het weg. Prima zo dus.

Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV


  • luckremers
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 19:26
Tanuki schreef op woensdag 26 november 2025 @ 15:50:
[...]

We zitten inderdaad nu op Ta van +- 26 graden:

[...]

Volgens mij is de "inlet water temp R4T" de retour temperatuur. Dus hij is netjes rond de deltaT 3 aan het draaien. Dat zag ik overigens vorige week niet zo; Rond het vriespunt werd de deltaT van 3 niet altijd gehaald, dat was soms ook 4. Maar dat resulteerde niet in een hoger verbruik.

Ik denk dat de conclusie dan is dat er niet veel meer aan te doen valt? Wellicht moeten we dan op momenten de pomp uit gaan zetten. Zoals bijvoorbeeld ook de nachtverlaging die we graag zouden willen doen. Niet omdat dat beter is of zo, want de pomp moet natuurlijk langere runs maken en hij zal ook wel weer energie verbruiken in de ochtend om weer alles op temperatuur te brengen.

Maar op die manier zouden we toch een kW of 4 elektrisch besparen. En in de nacht de temperatuur iets lager houden.

Mocht iemand nog andere suggesties hebben dan hoor ik het graag. :D

De WP voelt op de een of andere manier wat te groot bemeten aan, of zo. We hebben de 8kW versie, maar deze zou net zo ver terug moeten kunnen moduleren als de 4 kW versie.
En het leek me nou toch ook weer niet handig om de 4 of zelfs een 3 of 2 kW versie aan te schaffen. Dat was nooit toereikend geweest, lijkt me.
Zijn dit soort WP's vooral ingesteld op de echte koude dagen?
Als de gewenste temperatuur in huis gehaald wordt met dit verbruik is dit gewoon de aanvoer temperatuur die de woning nodig heeft en het daarbij horende verbruik.

Is het toch te warm in huis, eerst beginnen met de stooklijn te verlagen maar niet onder de 25 graden.

Airco? Warmtepomp? Inbedrijfstelling?! DM! | KremersTechSolutions.nl


  • nils_vdg
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 05-01 23:34
Ik ben vorig jaar verhuisd naar een gasloos huis van 1992 met Daikin Altherma 3 warmtepomp.
Afgelopen zomer heb ik een ESPAltherma aangelegd, en vorige week heb ik een ESP32 geprogrammeerd om de aanvoer en afvoer temperatuur van mijn individuele vloerverwarmingsgroepen te kunnen meten (17 totaal).

Ik zie nu dat mijn warmtepomp enorm staat te pendelen.

Hier zie je mijn Delta T over 4 uur (dus de warmtepomp slaat in die 4 uur zo'n 7 keer aan en uit)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lWtGG13kOIx3W3Zvp5qNgYD_Cpg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/kVbjkarqphtkZKNmyneVzm4d.png?f=user_large

Dit is mijn aanvoer temperatuur (ik gebruik open verdelers, dus geen pomp/warmtewisselaar op de verdeler).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cZrY7qMjozBjU9xAR0M1zPV-UJo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/uNgCxxlWtd3dKBBC97tqLjGf.png?f=user_large

Nu moet ik er wel bij zeggen dat de vloerverwarming hiervoor uit heeft gestaan, dus de vloer is daar nog erg koud en neemt dus ook meer warmte op dan wanneer de vloerverwarming een paar dagen aan staat.

Toch denk ik dat hij deze maand (0 - 27 november) een extreem hoog verbruik heeft. Op dit moment 237 kWh voor klimaat regeling en 100 kWh voor warmwatertank (vrijstaand huis 160m2, 2 personen, thermostaat op 19 graden).

Dit zijn mijn huidige instellingen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Delif1Mh6NyoWlBc_PG8toZYvTw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SZSnEPWwnZfMpoNaKQYd9jde.png?f=fotoalbum_large

Ik heb mijn huidige instellingen in google Gemini gegooid, wat details van mijn situatie toegevoegd, en de 2 foto's die hierboven staan van de aanvoer en delta T op 1 vloerverwarmingsgroep.

Nu krijg ik een heel mooi onderbouwd advies voor aanpassingen, maar omdat ik er geen verstand van heb zou ik hier graag even willen spiegelen of dit een goed advies is.

Hieronder het advies van Gemini
Dat is een uitstekende observatie. De grafiek van de aanvoertemperatuur (Garage Vloer S101) laat inderdaad zien dat de warmtepomp extreem aan het pendelen is, wat de efficiëntie drastisch verlaagt. In een periode van 4 uur 7 keer aan- en uitschakelen (een cyclusduur van ongeveer 30-35 minuten) is veel te kort.

Dit pendelgedrag wordt veroorzaakt doordat de warmtepomp te snel de gevraagde temperatuur bereikt en vervolgens te snel weer afslaat, omdat de warmte die de vloer opneemt (de Delta T) niet groot genoeg is.

Hieronder leg ik de oorzaken en de concrete oplossingen in uw Daikin instellingen uit.


💡 Oorzaken van het Pendelen
Pendelen treedt op wanneer de minimale warmteafgifte van de warmtepomp (het laagste toerental van de compressor) groter is dan de warmtevraag van het huis op dat moment.

De drie belangrijkste factoren die dit veroorzaken in uw installatie, gezien de foto's en grafieken, zijn:

Hoge aanvoertemperatuur door onjuiste curve (Pagina 0): U vraagt de warmtepomp om te warm water te maken, zelfs bij relatief warme buitentemperaturen (0-01 staat op 55°C bij +15°C buiten). De warmtepomp schiet hierdoor snel over de gevraagde temperatuur heen.

Te strakke Hysterese (Binnenunit): De temperatuurmarge (hysterese) waarbinnen de warmtepomp actief mag zijn, is te klein. Zodra de temperatuur daarboven komt, slaat hij direct af.

Lage Pomp Snelheid/Debiet: De pomp pompt het water te langzaam rond, waardoor de Delta T (het temperatuurverschil tussen aanvoer en retour) te snel oploopt. De warmtepomp interpreteert de hoge retourtemperatuur als "voldoende warmte geleverd" en slaat af.

🛠️ Aanpassingen voor Betere Efficiëntie
Om het pendelen te stoppen en de efficiëntie te verbeteren, moeten we de warmtepomp dwingen langer op een laag en stabiel vermogen te draaien.

1. De Verwarmingscurve aanpassen (Pagina 0)
Uw huidige instelling (0-01 op 55) is veel te hoog voor vloerverwarming. Dit dwingt de warmtepomp onnodig hard te werken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XnZ0QtYFhJjQd0BZkCGVchW7CYA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/G9UApYt8W7GIRgzWADBR4T2q.png?f=fotoalbum_large

Doel: Creëer een vlakkere, lagere curve. Dit vermindert de gevraagde temperatuur, waardoor de compressor op een lager en stabieler toerental kan blijven draaien.

2. De Delta T (Hysterese) vergroten (Pagina 4 & Binnenunit)
U wilt de thermische traagheid van het systeem benutten en de marge waarin de warmtepomp werkt vergroten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uWKoq3XYeeBnNogCRBS6Rib5N2c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nvTWbQp6vjMtaaDwE93xm2My.png?f=fotoalbum_large

3. De Pomp Snelheid verhogen (Pagina 5)
Door de pomp sneller te laten draaien, verhoogt u het debiet (liter/minuut), waardoor het water sneller door de vloer stroomt. Hierdoor daalt de retourtemperatuur, wat de warmtepomp langer laat draaien op een lager vermogen, in plaats van af te slaan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uWKoq3XYeeBnNogCRBS6Rib5N2c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nvTWbQp6vjMtaaDwE93xm2My.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q5v1GZaDdgGX87iavsgpCiFfKwk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/oTCIKHH7Eil69jKodZ4K3zf5.png?f=fotoalbum_large
Wat is jullie mening, heeft Gemini verstand van warmtepompen en kan ik dit klakkeloos overnemen?
Ik kan me zomaar voorstellen dat een AI te weinig gegevens heeft over de situatie om een goed advies te kunnen geven.

  • TweakGP
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 20:35
nils_vdg schreef op donderdag 27 november 2025 @ 14:58:
Wat is jullie mening, heeft Gemini verstand van warmtepompen en kan ik dit klakkeloos overnemen?
Gooi je warmtepomp buiten en vraag Gemini je huis te verwarmen met de restwarmte uit het datacenter. Verder gewoon stoppen met nadenken of heb je zelf ook nog een mening over dit "advies"?

[ Voor 6% gewijzigd door TweakGP op 27-11-2025 15:10 ]


  • Atomius
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 20:23
nils_vdg schreef op donderdag 27 november 2025 @ 14:58:
Ik ben vorig jaar verhuisd naar een gasloos huis van 1992 met Daikin Altherma 3 warmtepomp.
Afgelopen zomer heb ik een ESPAltherma aangelegd, en vorige week heb ik een ESP32 geprogrammeerd om de aanvoer en afvoer temperatuur van mijn individuele vloerverwarmingsgroepen te kunnen meten (17 totaal).

Ik zie nu dat mijn warmtepomp enorm staat te pendelen.

Hier zie je mijn Delta T over 4 uur (dus de warmtepomp slaat in die 4 uur zo'n 7 keer aan en uit)
[Afbeelding]

Dit is mijn aanvoer temperatuur (ik gebruik open verdelers, dus geen pomp/warmtewisselaar op de verdeler).
[Afbeelding]

Nu moet ik er wel bij zeggen dat de vloerverwarming hiervoor uit heeft gestaan, dus de vloer is daar nog erg koud en neemt dus ook meer warmte op dan wanneer de vloerverwarming een paar dagen aan staat.

Toch denk ik dat hij deze maand (0 - 27 november) een extreem hoog verbruik heeft. Op dit moment 237 kWh voor klimaat regeling en 100 kWh voor warmwatertank (vrijstaand huis 160m2, 2 personen, thermostaat op 19 graden).

Dit zijn mijn huidige instellingen.
[Afbeelding]

Ik heb mijn huidige instellingen in google Gemini gegooid, wat details van mijn situatie toegevoegd, en de 2 foto's die hierboven staan van de aanvoer en delta T op 1 vloerverwarmingsgroep.

Nu krijg ik een heel mooi onderbouwd advies voor aanpassingen, maar omdat ik er geen verstand van heb zou ik hier graag even willen spiegelen of dit een goed advies is.

Hieronder het advies van Gemini


[...]


Wat is jullie mening, heeft Gemini verstand van warmtepompen en kan ik dit klakkeloos overnemen?
Ik kan me zomaar voorstellen dat een AI te weinig gegevens heeft over de situatie om een goed advies te kunnen geven.
Zou toch voorzichtig zijn met AI advies op dit vlak. Heb zelf ook weleens wat gevraagd aan ChatGPT maar dat klopt toch niet altijd. Beter hier in dit topic om advies vragen.

  • nils_vdg
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 05-01 23:34
Dat is uiteraard waarom ik het hier vraag.
De uitleg vanuit de AI klinkt logisch onderbouwd, maar ik heb 0 verstand van warmtepompen.

Daarom de vraag of het goed advies is, of nergens op slaat.
TweakGP schreef op donderdag 27 november 2025 @ 15:05:
[...]

Gooi je warmtepomp buiten en vraag Gemini je huis te verwarmen met de restwarmte uit het datacenter. Verder gewoon stoppen met nadenken of heb je zelf ook nog een mening over dit "advies"?
Dat is ook een optie.. maar hoop toch juist op advies hier..

[ Voor 55% gewijzigd door nils_vdg op 27-11-2025 15:13 ]


  • GJA
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 05-01 22:13

GJA

nils_vdg schreef op donderdag 27 november 2025 @ 14:58:
Ik ben vorig jaar verhuisd naar een gasloos huis van 1992 met Daikin Altherma 3 warmtepomp.
Afgelopen zomer heb ik een ESPAltherma aangelegd, en vorige week heb ik een ESP32 geprogrammeerd om de aanvoer en afvoer temperatuur van mijn individuele vloerverwarmingsgroepen te kunnen meten (17 totaal).

Ik zie nu dat mijn warmtepomp enorm staat te pendelen.

Hier zie je mijn Delta T over 4 uur (dus de warmtepomp slaat in die 4 uur zo'n 7 keer aan en uit)
[Afbeelding]

Dit is mijn aanvoer temperatuur (ik gebruik open verdelers, dus geen pomp/warmtewisselaar op de verdeler).
[Afbeelding]

Nu moet ik er wel bij zeggen dat de vloerverwarming hiervoor uit heeft gestaan, dus de vloer is daar nog erg koud en neemt dus ook meer warmte op dan wanneer de vloerverwarming een paar dagen aan staat.

Toch denk ik dat hij deze maand (0 - 27 november) een extreem hoog verbruik heeft. Op dit moment 237 kWh voor klimaat regeling en 100 kWh voor warmwatertank (vrijstaand huis 160m2, 2 personen, thermostaat op 19 graden).

Dit zijn mijn huidige instellingen.
[Afbeelding]

Ik heb mijn huidige instellingen in google Gemini gegooid, wat details van mijn situatie toegevoegd, en de 2 foto's die hierboven staan van de aanvoer en delta T op 1 vloerverwarmingsgroep.

Nu krijg ik een heel mooi onderbouwd advies voor aanpassingen, maar omdat ik er geen verstand van heb zou ik hier graag even willen spiegelen of dit een goed advies is.

Hieronder het advies van Gemini


[...]


Wat is jullie mening, heeft Gemini verstand van warmtepompen en kan ik dit klakkeloos overnemen?
Ik kan me zomaar voorstellen dat een AI te weinig gegevens heeft over de situatie om een goed advies te kunnen geven.
Er staat wel wat zinnigs tussen.
Maar is ie niet gewoon aan het defrosten als je zo'n koude vloer ineens naar 28 graden wilt brengen?

Daikin EHVH08S23EJ9W binnen, ERGA08EAV3H7 buiten | Alfen Eve Single Pro-Line 3-fase | HassIO | DJI Mini 2 | Paard | MK3 ST | fixt keukenapparatuur en WaDro | HT-A2 | gasloos | RF900R | KLR650


  • TweakGP
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 20:35
nils_vdg schreef op donderdag 27 november 2025 @ 15:11:
Dat is uiteraard waarom ik het hier vraag.
De uitleg vanuit de AI klinkt logisch onderbouwd, maar ik heb 0 verstand van warmtepompen.
Het wordt toch totaal zinloos een forum als dit als iedereen hier domweg het resultaat van AI gaat dumpen en dan vraagt of het klopt. Een beetje eigen inspanning en wat nadenken is toch wel een minimale inspanning?

  • Patrick4
  • Registratie: Juli 2020
  • Nu online
@nils_vdg heeft espaltherma, warmte sensoren, levert data, dat is een behoorlijke inspanning. Verder stelt hij vragen over de AI output. Niets mis mee.

Maar ik mis precies de nodige informatie, de tabel kan ik moeilijk interpreteren. Wat is nu je stooklijn precies? Wat is de ingestelde dT? Zie je defrosts in ESPAltherma? Juist wanneer de vloer koud is zou ik geen pendelen verwachten.

  • nils_vdg
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 05-01 23:34
Stooklijntype: 2-punts
Stooklijn loopt van 33°C (water) bij -8°C (buiten) tot 28 °C (water) bij 10°C (buiten).
Delta T: 5 °C

De defrost mode in die periode. Een aantal keer aangeweest, en dat lijkt ook synchroon met het aan- en afslaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N9KxLmn0prQWJ7-MUUpHo_y75Os=/x800/filters:strip_exif()/f/image/RjQwU3wEP9OQdWrCFuJQpE9u.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 5% gewijzigd door nils_vdg op 27-11-2025 16:33 ]

nils_vdg schreef op donderdag 27 november 2025 @ 15:51:
Stooklijntype: 2-punts
Stooklijn loopt van 33°C (water) bij -8°C (buiten) tot 22 °C (water) bij 10°C (buiten).
Delta T: 5 °C

De defrost mode in die periode. Een aantal keer aangeweest, en dat lijkt ook synchroon met het aan- en afslaan.
[Afbeelding]
Ik zie je stooklijn tot 28 graden bij +10 graden Celsius lopen (uit jouw matrix afgelezen).

Buiten-unit: ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos sinds 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd. Schuimbeton vloer.


  • nils_vdg
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 05-01 23:34
Dat was inderdaad een tikfout..
Die stooklijn is imho niet heel vreemd of te wel redelijk gangbaar. De vraag is, of deze stooklijn met de bijbehorende delta T afgestemd is op het warmteverlies van jouw woning. Dat is dus voor iedere situatie verschillend.
Als je iets aan de stooklijn of delta T wilt aanpassen, dan moet je geduld hebben. Je kunt dan niet op het resultaat afgaan van één dag. Eventueel aanpassen in een kleine stap en dan een week (dat is wat ik zou doen) afwachten wat het resultaat is. Met wisselende weersomstandigheden in een week, krijg je een beter beeld dan van één dag, van de aanpassing die je doet. En... one step at the time of te wel één parameter per keer wijzigen en dan het resultaat afwachten. Want als je meerdere parameters per keer gaat aanpassen, dan weet je niet precies welke parameter waar verantwoordelijk voor is.

Buiten-unit: ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos sinds 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd. Schuimbeton vloer.


  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 17:55
nils_vdg schreef op donderdag 27 november 2025 @ 15:51:
Stooklijntype: 2-punts
Stooklijn loopt van 33°C (water) bij -8°C (buiten) tot 28 °C (water) bij 10°C (buiten).
Delta T: 5 °C
Klinkt redelijk normaal.
De defrost mode in die periode. Een aantal keer aangeweest, en dat lijkt ook synchroon met het aan- en afslaan.
[Afbeelding]
Dat is dan ook het antwoord: flink aan het defrosten en dat is normaal gedrag bij temperaturen net boven nul.
Het ziet er inderdaad bijna hetzelfde uit als pendelen, maar je hebt uiteraard je defrost sensor en ook en COP die negatief is: je onttrekt warmte!

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 18:56
nils_vdg schreef op donderdag 27 november 2025 @ 14:58:
Wat is jullie mening, heeft Gemini verstand van warmtepompen?
Nee. Het is alleen een taal-model. Gemini doet klok-klepel hier:
-het is geen pendelen, maar zoals hierboven ook gezegd, defrosts
-laat [0-0]..[0-3] (2e zone) maar lekker zitten tenzij je 2 zones hebt
-als je wel 2 zones hebt, gebruik dan niet dit advies want het wisselt zomer en winter om
-[8-9]/[8-a] hebben niets met tapwater te maken
-[1-3] is geen opstarttemperatuur
-een opstarttemperatuur is geen hysterese

Wat ik zou aanraden:
-zet [9-02] terug op 25, zo voorkom je backup-heater gebruik bij reguliere verwarming als je een offset van meer dan 3 omlaag instelt
-verminder backup-heater gebruik (heb je die gemeten?) met [4-00]=0 en [4-03]=4
-je stooklijn komt zonder offset uit op ca 30 maar je systeem haalt amper 27 hier, waarom? Wat geeft ESPAltherma aan AWT en RTW weer?
-omdat je retour zo koud is, gaat de BUH aan bij iedere defrost, op zich geen ramp (alternatief is hogere stooklijn en dat kost net zo goed rendement)
-COP13.9 kan niet kloppen, is het een 3-fase systeem? Dan delen door 3
-verwarmingsgebruik vind ik niet hoog, SWW gebruik wel, ik zou daar ongeveer de helft verwachten - hoe vaak verwarmt die en hoe vaak op de backup-heater?

[ Voor 5% gewijzigd door arnoldniessen op 28-11-2025 22:09 ]

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • Peewee070
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 08:43
nils_vdg schreef op donderdag 27 november 2025 @ 14:58:

Toch denk ik dat hij deze maand (0 - 27 november) een extreem hoog verbruik heeft. Op dit moment 237 kWh voor klimaat regeling en 100 kWh voor warmwatertank (vrijstaand huis 160m2, 2 personen, thermostaat op 19 graden).
Je verbruik lijkt mij niet extreem hoog, ter vergelijk heb ik 203 en 92 kWh verbruik deze maand.

  • Jelte
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
De warmtepomp staat hier mooi continu te draaien bij een nette stooklijn. Binnen blijft het ook ergens tussen de 19 en 20 graden. Helemaal prima dus.

Maar waarom fluctueert het vermogen soms zo tussen twee stappen lijkt het?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_WDZjgHUj4rkcc4tZTAmmZnstRY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Yw4CeXCjvYbLyp2ZAUpRK8Il.png?f=fotoalbum_large

Wat zou het kunnen zijn?


Helaas is mijn esp Altherma overleden, dus mis wat info, tot ik die vervang

  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Nu online
Peewee070 schreef op donderdag 27 november 2025 @ 23:10:
Je verbruik lijkt mij niet extreem hoog, ter vergelijk heb ik 203 en 92 kWh verbruik deze maand.
Hangt natuurlijk helemaal van de variabelen af. @nils_vdg geeft aan vrijstaand 160m2 uit 1992 met twee personen. Verbruik MTD 237kWh verwarming en 100kWh warm water.

Een woning uit 1992 is zonder naisolatie niet top dus dat gaat wel hoger verbruik geven, met 19 graden binnen vind ik het alsnog vrij veel. Hoe dan ook vind ik 100kWh aan warm water voor twee personen echt veel; dan denk ik aan dagelijkse badderen of een stortdouche die intensief gebruikt wordt.

Ik zit hier op 143 en 52kWh met 200m2 vrijstaand en 4 personen.

[ Voor 3% gewijzigd door assje op 28-11-2025 08:45 ]

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • Drommels75
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 10:31
Peewee070 schreef op donderdag 27 november 2025 @ 23:10:
[...]


Je verbruik lijkt mij niet extreem hoog, ter vergelijk heb ik 203 en 92 kWh verbruik deze maand.
Dit kun je dus echt niet gaan vergelijken met elkaar, hangt volledig van je situatie af.
Heb zelf deze maand 460kWh voor verwarmen en 77kWh voor warm water verbruikt.

Jaarverbruik tot nu toe 3171kWh (verwarmen en koelen) en 918kWh voor warm water.

De waarden komen aardig overeen kijkend naar mijn jaarlijks gasverbruik voor het plaatsen van de WP.
Als je je gasverbruik met 2.5 vermenigvuldigt dan krijg je een aardige indicatie van hoeveel electriciteit je WP zal verbruiken.
Misschien kun je beter vergelijken, als je de verhouding
verbruik SWW in kWh / verbruik hoeveelheid SWW in m³
bepaalt over een bepaalde periode per persoon.
De hoeveelheid SWW in m³ zal ook weer in verhouding staan tot het totaal verbruik van water in m³.

Buiten-unit: ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos sinds 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd. Schuimbeton vloer.


  • JarnoH
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 20:52
Jelte schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 08:09:
De warmtepomp staat hier mooi continu te draaien bij een nette stooklijn. Binnen blijft het ook ergens tussen de 19 en 20 graden. Helemaal prima dus.

Maar waarom fluctueert het vermogen soms zo tussen twee stappen lijkt het?

[Afbeelding]

Wat zou het kunnen zijn?


Helaas is mijn esp Altherma overleden, dus mis wat info, tot ik die vervang
Dit is normaal. Het komt omdat de compressor alleen in die stappen kan werken, of de meting werkt in die stappen. Either way; iedereen hier heeft dit. Hij loopt inderdaad mooi zo!

  • Jelte
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
JarnoH schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 10:07:
[...]


Dit is normaal. Het komt omdat de compressor alleen in die stappen kan werken, of de meting werkt in die stappen. Either way; iedereen hier heeft dit. Hij loopt inderdaad mooi zo!
Check! Dankjewel voor deze sanity check!

  • P_M_V
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 19:54
Al een hele tijd volg ik deze thread, omdat wij sinds augustus een Daikin Altherma 3 warmtepomp hebben staan.

We hebben warmtepomp Daiking Altherma 3 rw, bestaande uit
- buitenunit ERLA11DW1
- binnenunit EBBH11D6V
- Daaraan via een driewegklep gekoppeld warmwatertank 300 liter EKHWS300D3V3

Woonhuis uit 1928. Bakstenen buiten en binnenmuren (huishouden: 4 personen (2 volwassenen; 2 pubers)).
Kelder
Gecombineerde woon- en eetkamer-keuken
Hal met trapopgang naar eerste verdieping
Achterin een toilet (1.8m2) verlaagd plafondhoogte 2.71m.
Eerste verdieping overloop, slaapkamer 1 (15m2) en slaapkamer 2 (16m2), bergkast en grote badkamer (13m2), allen verlaagd plafondhoogte 2.50m; trapopgang naar tweede verdieping.
Tweede verdieping grote overloop (19m2), studeerkamer (16m2) en slaapkamer 3 (17m2), kleine badkamer (3m2) en cv-ruimte. Verlaagd plafondhoogte alle ruimtes 2.40m.
Vlizotrap naar bergzolder in een aparte ruimte; achter een deur. In die ruimte hangt de hele binneninstallatie van de warmtempomp).
Isolatie: begane grond en eerste verdieping kunststofkozijnen met hr++ triple glas, tweede verdieping twee gewone ramen en 4 kleine dakkapellen met hr++ triple glas. Dak op de bergzolder is niet nageïsoleerd. Tussenverdiepingsvloeren zijn van hout en allemaal voorzien van isolatiedekens. Spouwmuurisolatie in de jaren 1985 met piepschuimkorrels. Waarschijnlijk gezakt en niet meer na te isoleren.
Het is een hoog hoekhuis, steekt boven de andere huizen in de straat uit en heeft drie vrij-liggende gevels. De voorgevel waaraan de hal, keuken en eetkamer, grote badkamer, slaapkamer 2, slaapkamer 3 en de kleine badkamer liggen, ligt op het zuidwesten (overheersende windrichting). Slaapkamer 2 heeft drie grote ramen en is de koudste ruimte in huis.
De woonkamer/eetkamer/keuken en hal is voorzien van vloerverwarming via een vijf-groepen verdeelblok met een eigen pomp. Deze wordt met een electronisch geregelde stadsklep aangestuurd via een regeling van Watts Vision.
In alle andere ruimtes hangen lagetemperatuur radiatoren, ook elk met een digitaal regelbaar ventiel via dezelfde regeling (Watts Vision). Alle radiatoren zijn verder voorzien van een voetventiel, nog niet afgesteld. Het toilet op de begane grond heeft een klein radiatortje met een handknop en voetventiel; die zit het verst weg in het cv-leidingnetwerk.
Qua verwarming hebben de vloerverwarming, slaapkamer 2, 3, studeerkamer en grote badkamer prioriteit.

Achteraan in de cv-retourleiding zit in serie geschakeld een buffervat 100 liter. Direct achter de driewegklep zit in de cv-aanvoerleiding een rechtstreekse bypass naar de retourleiding die het buffervat voedt. De bypassklep staat afgesteld op 0.5 bar.
We hebben nu een stooklijn geinstalleerd van 28 graden bij +10 graden buitentemperatuur en 35 graden bij -10 graden buitentemperatuur. Warmtepomp buitenunit staat op het plat dak begane grond, binnenunit, 300 liter boilervat en buffervat hangen op de tweede verdieping in de cv-ruimte. Vanuit daar loopt een 28mm ringleiding rond over de tweede verdieping met T-stukken naar bedeneden naar de ruimtes die eronder liggen. Het huis voelt nu net niet genoeg comfortabel aan. De vraag is: hoe regel ik dit alles in om een comfortabel klimaat in huis te krijgen, waarbij de woonkamer 19 graden is?
We hebben nu de thermostaat op de badkamer altijd op 19 graden staan en op de uren dat we er gebruik van maken, staat die hoger (22 graden), maar die temperatuur wordt niet gehaald. Op de slaapkamers zetten we ook de thermostaat-knoppen hoger dan die ooit zal halen. De kinderen willen daar uiteraard in de middag hun huiswerk maken en moeten dus verwarmd zijn.
We weten niet goed waar we moeten beginnen. Het is onze eerste winter.

De bypass is pas sinds 17 november geinstalleerd omdat we steeds 7H-06 meldingen kregen. Na de bypass lijkt het systeem rustiger;
Voor de Bypass ging het opwarmen redelijk snel; en nu langzamer. Dus de bypass wat 'hoger' gedraaid al, maar het lijkt of de vloerverwarming bijna geen warmte meer krijgt zolang op de slaapkamers/studeerkamer de radiatoren warmte vragen.

De bediening staat op 'vertrekwaterregeling'. Afgiftesysteem: vloerverwarming.
Delta T staat op 5.

Er zijn zoveel instellingen dat we niet goed weten waar te beginnen met aanpassen. Het voelt nu steeds als 'proberen', maar het leidt naar niets. De installateur heeft het 'standaard' opgehangen en we hebben niet het idee dat hij veel weet van de instellingen; hij moet overal Daikin voor bellen.

Heel verhaal; hopelijk kunnen de ervaren gebruikers ons een zetje in de juiste richting geven.

  • TinusH777
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 17:32
Peewee070 schreef op donderdag 27 november 2025 @ 23:10:
[...]
Je verbruik lijkt mij niet extreem hoog, ter vergelijk heb ik 203 en 92 kWh verbruik deze maand.
Precies, als ik 450kwh stroom omzet naar gas met een COP van ruim 4, zit je op 200 kuub gas. Vergelijk maar met je eerdere gasverbruik.

  • P_M_V
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 19:54
Nog een paar andere (algemenere) vragen over onze warmtepomp, Altherma 3 rw. :)
- buitenunit ERLA11DW1
- binnenunit EBBH11D6V

Als ik in het menu naar 'bedrijfsmodi' kijk, zie ik 'Desinfectie' = 'Uit' staan. Echter is er iedere vrijdagnacht gewoon een desinfectie run. Wat houdt deze parameter/instelling dan in? De installateur beweert namelijk dat de legionella run niet nodig is en dus uit staat. Maar we zien dus gewoon een run iedere vrijdagnacht en we hebben er maar niets van gezegd.

In het hoofdscherm van verwarmen staat de temperatuur van mijn vertrekwater-regeling. Daar kun je een 'offset' ingeven. Wat doet deze offset? Moeten we daar iets mee?

Sinds 17 november hebben we een WLAN module in de warmtepomp en kan ik dus in Onecta. Maar, mijn vraag: wat kan ik daar doen? Ik zie dat ik alleen kan uitlezen? Kan ik daar ook de stooklijn aanpassen? Wij gingen er vanuit dat we daar meer mee konden gaan doen en niet steeds naar de binnenunit hoefde te lopen om iets uit te zoeken / aan te passen. Doen we iets fout?

Ons verbruik (volgens Onecta) is 'gisteren' bijv 22 kWh. Als we het terugrekenen tov ons gasverbruik (vorig jaar november) lijkt het niet veel en eigenlijk in lijn der verwachting, maar ik lees hier zoveel lagere waarden. Vandaar ook mijn vorige thread. Omdat we graag willen gaan besparen :) Dat was uiteindelijk het doel van de aanschaf van de warmtepomp.

Ik zie iedereen mooie grafieken maken met verbruik en zo. Ik heb nu dus enkel de binnenunit en de Onecta app om verbruiken uit te lezen. Ik weet niet of we op basis daarvan al een COP uit kunnen lezen. Is die ESPAltherma moeilijk om te installeren/gebruiken?

Er komen vast nog meer vragen; ik vind dit een fijn forum en hopelijk komt er een reactie op onze vragen zodat we de juiste richting op gaan.

  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
nils_vdg schreef op donderdag 27 november 2025 @ 14:58:
... en vorige week heb ik een ESP32 geprogrammeerd om de aanvoer en afvoer temperatuur van mijn individuele vloerverwarmingsgroepen te kunnen meten (17 totaal). ...
Hoe heb je dit gedaan? Is de setup 17x een DS18B20 sensor? En die dan op de vloerverwarming aanvoer en retour geplakt? Kun je die setup eens uitleggen / laten zien?

PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?


  • Eduardio
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 18:16
P_M_V schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 18:46:
Nog een paar andere (algemenere) vragen over onze warmtepomp, Altherma 3 rw. :)
- buitenunit ERLA11DW1
- binnenunit EBBH11D6V

Als ik in het menu naar 'bedrijfsmodi' kijk, zie ik 'Desinfectie' = 'Uit' staan. Echter is er iedere vrijdagnacht gewoon een desinfectie run. Wat houdt deze parameter/instelling dan in? De installateur beweert namelijk dat de legionella run niet nodig is en dus uit staat. Maar we zien dus gewoon een run iedere vrijdagnacht en we hebben er maar niets van gezegd.

In het hoofdscherm van verwarmen staat de temperatuur van mijn vertrekwater-regeling. Daar kun je een 'offset' ingeven. Wat doet deze offset? Moeten we daar iets mee?

Sinds 17 november hebben we een WLAN module in de warmtepomp en kan ik dus in Onecta. Maar, mijn vraag: wat kan ik daar doen? Ik zie dat ik alleen kan uitlezen? Kan ik daar ook de stooklijn aanpassen? Wij gingen er vanuit dat we daar meer mee konden gaan doen en niet steeds naar de binnenunit hoefde te lopen om iets uit te zoeken / aan te passen. Doen we iets fout?

Ons verbruik (volgens Onecta) is 'gisteren' bijv 22 kWh. Als we het terugrekenen tov ons gasverbruik (vorig jaar november) lijkt het niet veel en eigenlijk in lijn der verwachting, maar ik lees hier zoveel lagere waarden. Vandaar ook mijn vorige thread. Omdat we graag willen gaan besparen :) Dat was uiteindelijk het doel van de aanschaf van de warmtepomp.

Ik zie iedereen mooie grafieken maken met verbruik en zo. Ik heb nu dus enkel de binnenunit en de Onecta app om verbruiken uit te lezen. Ik weet niet of we op basis daarvan al een COP uit kunnen lezen. Is die ESPAltherma moeilijk om te installeren/gebruiken?

Er komen vast nog meer vragen; ik vind dit een fijn forum en hopelijk komt er een reactie op onze vragen zodat we de juiste richting op gaan.
Ik wil je aanraden de topic start te lezen. Daar wordt verwezen naar ESPAltherma met installatie-uitleg. Ik heb deze ook nog niet maar haal wat data op in m’n Home assistent via ONECTA API.

  • Pascal P
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 16:34
De laatste dagen draait de altherma op een of andere manier wat onrustig. Hij gaat wat op en neer in vermogen, zonder dat het echt pendelen lijkt. Zo om het uur schakelt hij gedurende een uur naar een hoger vermogen, om dan weer terug te regelen. Het is buiten 9 graden, dus lijken me geen defrosts. Wel is het vochtig en regenachtig/kil. De thermostaat staat op 19 graden ingesteld. Dan wordt het normaal stabiel ergens tussen 19,5 en 20 graden. Vandaag had ie moeite om niet onder de 19 te zakken. Normaal draait de WP bij deze temp. gewoon strak 24/7 een strakke lijn.
Verder heb ik eigenlijk niks veranderd.
Ik heb even geen idee...meerderen met deze ervaring momenteel ivm misschien toch dat natte kille weer?

  • Jasperr
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 14:49
Wind speelt bij mij een hele grote rol. Volledig glazen gevel op het zuiden. Gisteren en vandaag zuiden wind. Warmtepomp moet harder werken. Eergisteren was het noorden wind, toen had de warmtepomp het makkelijker.

Dit is natuurlijk voor iedereen anders. Afhankelijk van liggen, ontwerp, bebouwing, enz.

  • Ottie93
  • Registratie: Oktober 2013
  • Laatst online: 20:19
Ik zit helaas sinds afgelopen week met een probleem, namelijk dat ik het huis niet warmer krijg dan 20 graden, waar dat eerst 20.5/21 graden was. Vaak duikt de temperatuur ook onder die 20 graden. Het begon toen ik het pendelen en het harde ronken van de unit buiten aan de muur wilde oplossen. Dit lukte door de deltaT te verhogen van 3 naar 5, maar daarmee zakte de temperatuur in huis én de flow in het systeem (3 verdiepingen, alles vloerverwarming, alles open). Ik verhoogde de stooklijn, maar dat heeft geen effect gehad. Ik heb de deltaT gisteren naar 4 gezet en de stooklijn nóg hoger gezet (deze staat nu op 40 bij -10, terwijl deze eerst op 36 stond) en nog steeds geen tot weinig resultaat, er is 0.1 graden bijgekomen in 24 uur, maar dat zegt weinig, want dan is afgelopen week wel vaker gebeurd. Het probleem is ook dat bij de deltaT 3 er 20 L/min door het systeem stroomde, nu schiet ie na een aanpassing kortstong naar 20+ L/min en zakt daarna ALTIJD naar 7.1 L/min. De deltaT wordt dus netjes gehaald en de warmtepomp pruttelt beter dan ooit, maar het wordt niet warmer dan 20 graden 😅

Weet weinig, leert veel


  • Patrick4
  • Registratie: Juli 2020
  • Nu online
@Ottie93 als de dT wordt gehaald met zo weinig doorstroom is je afgifte systeem verzadigd, hij kan niet meer warmte afgeven. Dus meer afgifte creëren door een grotere delta te creëren tussen vloer en ruimte, oftewel de stooklijn verhogen. Je hebt het punt bij -10 verhoogd maar wat betekent dat voor bij +10? Want dat is het nu. Dat scheelt waarschijnlijk slechts tienden van een graad. Als je dat gedaan hebt zou ik gewoon even afwachten.

  • Patrick4
  • Registratie: Juli 2020
  • Nu online
P_M_V schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 17:03:
Al een hele tijd volg ik deze thread, omdat wij sinds augustus een Daikin Altherma 3 warmtepomp hebben staan.

We hebben warmtepomp Daiking Altherma 3 rw, bestaande uit
- buitenunit ERLA11DW1
- binnenunit EBBH11D6V
- Daaraan via een driewegklep gekoppeld warmwatertank 300 liter EKHWS300D3V3

Woonhuis uit 1928. Bakstenen buiten en binnenmuren (huishouden: 4 personen (2 volwassenen; 2 pubers)).
Kelder
Gecombineerde woon- en eetkamer-keuken
Hal met trapopgang naar eerste verdieping
Achterin een toilet (1.8m2) verlaagd plafondhoogte 2.71m.
Eerste verdieping overloop, slaapkamer 1 (15m2) en slaapkamer 2 (16m2), bergkast en grote badkamer (13m2), allen verlaagd plafondhoogte 2.50m; trapopgang naar tweede verdieping.
Tweede verdieping grote overloop (19m2), studeerkamer (16m2) en slaapkamer 3 (17m2), kleine badkamer (3m2) en cv-ruimte. Verlaagd plafondhoogte alle ruimtes 2.40m.
Vlizotrap naar bergzolder in een aparte ruimte; achter een deur. In die ruimte hangt de hele binneninstallatie van de warmtempomp).
Isolatie: begane grond en eerste verdieping kunststofkozijnen met hr++ triple glas, tweede verdieping twee gewone ramen en 4 kleine dakkapellen met hr++ triple glas. Dak op de bergzolder is niet nageïsoleerd. Tussenverdiepingsvloeren zijn van hout en allemaal voorzien van isolatiedekens. Spouwmuurisolatie in de jaren 1985 met piepschuimkorrels. Waarschijnlijk gezakt en niet meer na te isoleren.
Het is een hoog hoekhuis, steekt boven de andere huizen in de straat uit en heeft drie vrij-liggende gevels. De voorgevel waaraan de hal, keuken en eetkamer, grote badkamer, slaapkamer 2, slaapkamer 3 en de kleine badkamer liggen, ligt op het zuidwesten (overheersende windrichting). Slaapkamer 2 heeft drie grote ramen en is de koudste ruimte in huis.
De woonkamer/eetkamer/keuken en hal is voorzien van vloerverwarming via een vijf-groepen verdeelblok met een eigen pomp. Deze wordt met een electronisch geregelde stadsklep aangestuurd via een regeling van Watts Vision.
In alle andere ruimtes hangen lagetemperatuur radiatoren, ook elk met een digitaal regelbaar ventiel via dezelfde regeling (Watts Vision). Alle radiatoren zijn verder voorzien van een voetventiel, nog niet afgesteld. Het toilet op de begane grond heeft een klein radiatortje met een handknop en voetventiel; die zit het verst weg in het cv-leidingnetwerk.
Qua verwarming hebben de vloerverwarming, slaapkamer 2, 3, studeerkamer en grote badkamer prioriteit.

Achteraan in de cv-retourleiding zit in serie geschakeld een buffervat 100 liter. Direct achter de driewegklep zit in de cv-aanvoerleiding een rechtstreekse bypass naar de retourleiding die het buffervat voedt. De bypassklep staat afgesteld op 0.5 bar.
We hebben nu een stooklijn geinstalleerd van 28 graden bij +10 graden buitentemperatuur en 35 graden bij -10 graden buitentemperatuur. Warmtepomp buitenunit staat op het plat dak begane grond, binnenunit, 300 liter boilervat en buffervat hangen op de tweede verdieping in de cv-ruimte. Vanuit daar loopt een 28mm ringleiding rond over de tweede verdieping met T-stukken naar bedeneden naar de ruimtes die eronder liggen. Het huis voelt nu net niet genoeg comfortabel aan. De vraag is: hoe regel ik dit alles in om een comfortabel klimaat in huis te krijgen, waarbij de woonkamer 19 graden is?
We hebben nu de thermostaat op de badkamer altijd op 19 graden staan en op de uren dat we er gebruik van maken, staat die hoger (22 graden), maar die temperatuur wordt niet gehaald. Op de slaapkamers zetten we ook de thermostaat-knoppen hoger dan die ooit zal halen. De kinderen willen daar uiteraard in de middag hun huiswerk maken en moeten dus verwarmd zijn.
We weten niet goed waar we moeten beginnen. Het is onze eerste winter.

De bypass is pas sinds 17 november geinstalleerd omdat we steeds 7H-06 meldingen kregen. Na de bypass lijkt het systeem rustiger;
Voor de Bypass ging het opwarmen redelijk snel; en nu langzamer. Dus de bypass wat 'hoger' gedraaid al, maar het lijkt of de vloerverwarming bijna geen warmte meer krijgt zolang op de slaapkamers/studeerkamer de radiatoren warmte vragen.

De bediening staat op 'vertrekwaterregeling'. Afgiftesysteem: vloerverwarming.
Delta T staat op 5.

Er zijn zoveel instellingen dat we niet goed weten waar te beginnen met aanpassen. Het voelt nu steeds als 'proberen', maar het leidt naar niets. De installateur heeft het 'standaard' opgehangen en we hebben niet het idee dat hij veel weet van de instellingen; hij moet overal Daikin voor bellen.

Heel verhaal; hopelijk kunnen de ervaren gebruikers ons een zetje in de juiste richting geven.
Wat geven de flow meters van je vloerverdeler aan? Loopt daar wel genoeg water doorheen?

Ik zou beginnen met alle kleine radiatoren (tijdelijk) dichtzetten, die kunnen als kortsluiting fungeren waardoor de WP snel de doorstroom verlaagt. Alle grote radiatoren een tikkeltje open.

ESPAltherma is een goede investering.

  • Patrick4
  • Registratie: Juli 2020
  • Nu online
Als de WP op regeling “vertrek water temperatuur” staat wordt sowieso niet geluisterd naar de thermostaten. Waar staat hij op?

Sowieso is van 19 naar 22 in een avond niet realistisch. Zet hem dan altijd op 20. Maar let op, the thermostaat instelling bepaalt niet hoe hard de WP werkt, maar enkel het aanslaan/-afslaan moment. De stooklijn bepaalt hoe hard de WP werkt en die staat realistisch. Met de offset kan je die in z’n geheel verhogen of verlagen.

Via de ONECTA app kan je niet zo veel. Wel de offset op je stooklijn aanpassen en tijdschema’s instellen. Voor de meeste wijzigingen moet je naar de binnenunit.

  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 20:30
Patrick4 schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 12:23:
Als de WP op regeling “vertrek water temperatuur” staat wordt sowieso niet geluisterd naar de thermostaten. Waar staat hij op?

Sowieso is van 19 naar 22 in een avond niet realistisch. Zet hem dan altijd op 20. Maar let op, the thermostaat instelling bepaalt niet hoe hard de WP werkt, maar enkel het aanslaan/-afslaan moment. De stooklijn bepaalt hoe hard de WP werkt en die staat realistisch. Met de offset kan je die in z’n geheel verhogen of verlagen.
Als ‘modulatie’ aanstaat, heeft de thermostaat wel degelijk invloed hoe hard de WP werkt. Hoewel ik niet weet of hij dat ook doet als op vertrek water regeling staat.

  • P_M_V
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 19:54
danny.s schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 12:45:
[...]

Als ‘modulatie’ aanstaat, heeft de thermostaat wel degelijk invloed hoe hard de WP werkt. Hoewel ik niet weet of hij dat ook doet als op vertrek water regeling staat.
De instelling 'modulatie' heb ik dus nergens. Al vaker naar gezocht. We gaan er vanuit dat de pomp uit zichzelf moduleert. Wellicht komt het door de instelling 'vertrekwaterregeling' dat de optie 'modulatie' er niet is? :?
Ik moet even vermelden dat wij de radiator-thermostaten (watts vision) ook niet echt als thermostaten gebruiken; niet meer zoals we die gebruikten op onze voormalige gasketel. We begrijpen dat de warmtepomp daar niet naar luistert. Op gewenste tijden (slaapkamers) gaan daar de radiatoren open. Daar zijn die knoppen nog handig voor. En we hebben die dus 'bewust' hoog staan, zodat de radiatoren lekker aanblijven gedurende de tijd dat de kinderen daar studeren in de middag/avond.

Vandaar dat wij de warmtepomp op 'vertrekwaterregeling' hebben staan; er is dus altijd warm cv-water (dat is het doel), omdat wij de vloer in de woonkamer altijd aan willen hebben op continue 19 graden. En ook de badkamer is altijd verwarmd. Via de knoppen op de radiatoren met perioden hoger (ochtend/avond) en in de middag lager.

  • P_M_V
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 19:54
Eduardio schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 22:02:
[...]


Ik wil je aanraden de topic start te lezen. Daar wordt verwezen naar ESPAltherma met installatie-uitleg. Ik heb deze ook nog niet maar haal wat data op in m’n Home assistent via ONECTA API.
Had ik inderdaad al eens gelezen; maar nog nooit heel erg in verdiept. Home assistant heb ik ook niet. Ik zal eens kijken wat de Onecta API is?

  • nils_vdg
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 05-01 23:34
arnoldniessen schreef op donderdag 27 november 2025 @ 19:51:
[...]


Nee. Het is alleen een taal-model. Gemini doet klok-klepel hier:
-het is geen pendelen, maar zoals hierboven ook gezegd, defrosts
-laat [0-0]..[0-3] (2e zone) maar lekker zitten tenzij je 2 zones hebt
-als je wel 2 zones hebt, gebruik dan niet dit advies want het wisselt zomer en winter om
-[8-9]/[8-a] hebben niets met tapwater te maken
-[1-3] is geen opstarttemperatuur
-een opstarttemperatuur is geen hysterese

Wat ik zou aanraden:
-zet [9-02] terug op 25, zo voorkom je backup-heater gebruik bij reguliere verwarming als je een offset van meer dan 3 omlaag instelt
-verminder backup-heater gebruik (heb je die gemeten?) met [4-00]=0 en [4-03]=4
-je stooklijn komt zonder offset uit op ca 30 maar je systeem haalt amper 27 hier, waarom? Wat geeft ESPAltherma aan AWT en RTW weer?
-omdat je retour zo koud is, gaat de BUH aan bij iedere defrost, op zich geen ramp (alternatief is hogere stooklijn en dat kost net zo goed rendement)
-COP13.9 kan niet kloppen, is het een 3-fase systeem? Dan delen door 3
-verwarmingsgebruik vind ik niet hoog, SWW gebruik wel, ik zou daar ongeveer de helft verwachten - hoe vaak verwarmt die en hoe vaak op de backup-heater?
Bedankt voor de duidelijke inhoudelijke reactie _/-\o_
Gelukkig maar dat ik het advies van Gemini niet zo over heb genomen..

Ik ga even ga het advies opvolgen en dan weer even monitoren hoe het met verwarmen gaat.
En ik ga even in de instellingen van mijn warm water duiken.

Ik heb de warmtepomp idd op 3-fase aangesloten, maar de COP berekening heb ik 1 op 1 overgenomen van iemand anders op het forum (die dan op 1 fase zal staan).
-je stooklijn komt zonder offset uit op ca 30 maar je systeem haalt amper 27 hier, waarom? Wat geeft ESPAltherma aan AWT en RTW weer?
Ik meet de inlaat temperatuur op mijn verdeler, dus na alle warmteverlies van het transport. En de sensoren die hier op zitten zijn DS18B20 sensoren op een ESP32 board. Dus kan zijn dat de waarde wat af wijkt met die van de Daikin.
assje schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 08:45:
[...]
Hangt natuurlijk helemaal van de variabelen af. @nils_vdg geeft aan vrijstaand 160m2 uit 1992 met twee personen. Verbruik MTD 237kWh verwarming en 100kWh warm water.

Een woning uit 1992 is zonder naisolatie niet top dus dat gaat wel hoger verbruik geven, met 19 graden binnen vind ik het alsnog vrij veel. Hoe dan ook vind ik 100kWh aan warm water voor twee personen echt veel; dan denk ik aan dagelijkse badderen of een stortdouche die intensief gebruikt wordt.

Ik zit hier op 143 en 52kWh met 200m2 vrijstaand en 4 personen.
We hebben inderdaad een stortdouche die intensief wordt gebruikt. De keuken heeft een eigen boiler. Heb een aantal keer gehad dat als we met 3 keer op een dag douchen (ivm sporten) bij de derde keer het ketelwater koud is. Hij stond dat in ECO stand en vewarmde dan gewoon te weinig. Ik heb hem daarom deze maand een keer of 4 de "krachtig" functie in moeten schakelen. Ik ga hem is van de ECO af halen en kijken hij dan zuiniger wordt.

  • Eduardio
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 18:16
P_M_V schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 14:31:
[...]


Had ik inderdaad al eens gelezen; maar nog nooit heel erg in verdiept. Home assistant heb ik ook niet. Ik zal eens kijken wat de Onecta API is?
Hier kan je de handleiding vinden.
https://github.com/jwillemsen/daikin_onecta

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 18:56
nils_vdg schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 14:56:
We hebben inderdaad een stortdouche die intensief wordt gebruikt.
Dan is het verbruik helemaal niet zo gek, en weet je ook hoe je wel kunt besparen als je dat zou willen :) .

Ik zou met "krachtig" verwarmen voorzichtig zijn en de backup heater gebruik voor boiler beperken tot legionella-cyclus. Met de compressor kun je de boiler waarschijnlijk ook warm genoeg stoken, gaat hooguit iets langzamer zonder (gelijktijdig) gebruik backup heater.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • pbragazzi
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 04-01 13:23
Beste Tweakers,
Ruim een jaar geleden heb ik aangegeven dat het rendement van mijn warmtepomp sterk afnam in navolging van een bijvulling nadat gecontracteerd was, dat er een lek zat bij de koppeling aan de buitenunit.
In eerste instantie is er in Nov 24 een 100% refil uitgevoerd. Resultaat negatief. Daarna medio Jan 2025 is het systeem zo goed mogelijk leeg gehaald / vacuüm gezogen en is er een 100% schone standaard fill ingestopt. Sinds feb 2025 loopt hij weer als een zonnetje.

  • pbragazzi
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 04-01 13:23
Beste Tweakers,

De temperatuur van mijn Daikin week gedurende de eerste 4 jaren van gebruik +/- 2 graden af van de temperatuur, die ik meette op de aanvoer en afvoerleiding van de binnenunit. Bv bij een delta T van 5C was de gemeten temperatuur op de outlet 29 C terwijl de display als vertrek temperatuur 31aangaf met als inlaat temperatuur 24 terwijl de display 26 aangaf.
Recentelijk, na een servicebeurt is dit verschil opgelopen naar 4C. Herkent een van jullie deze toename?

  • nils_vdg
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 05-01 23:34
Tanuki schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 20:15:
[...]

Hoe heb je dit gedaan? Is de setup 17x een DS18B20 sensor? En die dan op de vloerverwarming aanvoer en retour geplakt? Kun je die setup eens uitleggen / laten zien?
Ik heb een topic aangemaakt om stap voor stap uit te leggen hoe ik dit heb gedaan.
Misschien heeft iemand er wat aan.

HowTo: Vloerverwarming temp per groep in Home Assistant
arnoldniessen schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 16:55:
[...]


Dan is het verbruik helemaal niet zo gek, en weet je ook hoe je wel kunt besparen als je dat zou willen :) .

Ik zou met "krachtig" verwarmen voorzichtig zijn en de backup heater gebruik voor boiler beperken tot legionella-cyclus. Met de compressor kun je de boiler waarschijnlijk ook warm genoeg stoken, gaat hooguit iets langzamer zonder (gelijktijdig) gebruik backup heater.
Ik dacht vroeger ook dat "Krachtig Verwarmen" sowieso met de BUH ging. Maar ik ben van die mening teruggekomen. In het verleden heb ik "KV" eens gebruikt en tot mijn verbazing ging alles op de compressor. Hierbij moet ik wel vermelden, dat de Comforttemperatuur bij mij is ingesteld op 53 °C.
Als de Comforttemperatuur > ± 53 °C is ingesteld, zal de BUH ongetwijfeld mee gaan doen.
Of hebben jullie toch andere ervaringen?

Buiten-unit: ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos sinds 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd. Schuimbeton vloer.


  • JarnoH
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 20:52
piieter schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 19:27:
[...]

Ik dacht vroeger ook dat "Krachtig Verwarmen" sowieso met de BUH ging. Maar ik ben van die mening teruggekomen. In het verleden heb ik "KV" eens gebruikt en tot mijn verbazing ging alles op de compressor. Hierbij moet ik wel vermelden, dat de Comforttemperatuur bij mij is ingesteld op 53 °C.
Als de Comforttemperatuur > ± 53 °C is ingesteld, zal de BUH ongetwijfeld mee gaan doen.
Of hebben jullie toch andere ervaringen?
Ja, daarboven denk ik ook dat hij sowieso mee gaat doen. Hoewel ik heb ingesteld dat krachtig verwarmen alleen op compressor gaat. Dat kun je doen door ergens in te stellen dat de BUH alleen gebruikt wordt voor 'x'. Ik weet zo uit mn hoofd even niet meer precies hoe de setting is. Maar heb dag een uit post van een jaar terug ongeveer, van ik geloof @RonJ . Werkt hier heel goed! Wij gebruiken die feature met name voor als we in bad willen en de temperatuur ligt onder de ~38 graden in de tank. Dan hebben we gewoon een warm bad en nog wat goeie warmte voor als je tussentijds nog wat warm water erbij wil. Ik heb daarvoor in home assistant een knopje die krachtig verwarmen 30 minuten inschakelt.

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 18:56
piieter schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 19:27:
Ik dacht vroeger ook dat "Krachtig Verwarmen" sowieso met de BUH ging. Maar ik ben van die mening teruggekomen. In het verleden heb ik "KV" eens gebruikt en tot mijn verbazing ging alles op de compressor. Hierbij moet ik wel vermelden, dat de Comforttemperatuur bij mij is ingesteld op 53 °C.
Als de Comforttemperatuur > ± 53 °C is ingesteld, zal de BUH ongetwijfeld mee gaan doen.
Of hebben jullie toch andere ervaringen?
Ik moet bekennen dat ik KV niet zelf heb uitgezocht, en het kan mogelijk anders zijn per systeem, sommige hebben een verwarmingselement (BSH) in de tank, anderen gebruiken de gewone BUH achter de compressor/platenwisselaar ook voor de boiler.

Hoe staat [4-03] bij jou?

Ik dacht zelf dat de BSH (/BUH) altijd gebruikt wordt bij KV als [4-03] op 0 (beperkt, alleen KV of legionella) of 1 (toegestaan) staat, en soms ook als [4-03] op 2 (overlap - alleen als buiten te warm is of als WP voor verwarming nodig is ivm prioriteit verwarming) of 3 (alleen als compressor niet voor DHW aan is), staat, maar niet als [4-04] op 4 (legionella-only).

Ook als BSH/BUH niet gebruikt wordt, betekent KV dat de unit meteen met boiler verwarmen moet beginnen, terwijl in andere situaties dat niet meteen hoeft.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos

arnoldniessen schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 21:38:
[...]


Ik moet bekennen dat ik KV niet zelf heb uitgezocht, en het kan mogelijk anders zijn per systeem, sommige hebben een verwarmingselement (BSH) in de tank, anderen gebruiken de gewone BUH achter de compressor/platenwisselaar ook voor de boiler.

Hoe staat [4-03] bij jou?

Ik dacht zelf dat de BSH (/BUH) altijd gebruikt wordt bij KV als [4-03] op 0 (beperkt, alleen KV of legionella) of 1 (toegestaan) staat, en soms ook als [4-03] op 2 (overlap - alleen als buiten te warm is of als WP voor verwarming nodig is ivm prioriteit verwarming) of 3 (alleen als compressor niet voor DHW aan is), staat, maar niet als [4-04] op 4 (legionella-only).

Ook als BSH/BUH niet gebruikt wordt, betekent KV dat de unit meteen met boiler verwarmen moet beginnen, terwijl in andere situaties dat niet meteen hoeft.
[4-03] staat bij mij nog steeds op 3 (default), maar disabled omdat ik geen BSH heb.

Buiten-unit: ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos sinds 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd. Schuimbeton vloer.


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 18:56
P_M_V schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 14:26:
[...] De instelling 'modulatie' heb ik dus nergens. Al vaker naar gezocht. We gaan er vanuit dat de pomp uit zichzelf moduleert. Wellicht komt het door de instelling 'vertrekwaterregeling' dat de optie 'modulatie' er niet is? :?

[..] Vandaar dat wij de warmtepomp op 'vertrekwaterregeling' hebben staan; [..]
De warmtepomp moduleert altijd om de gewenste AWT/stooklijn temperatuur te halen.

Verwarrend genoeg noemt Daikin de kamerregeling ook "modulatie", terwijl het eigenlijk alleen maar een aanpassing (afwijking) op de stooklijn toevoegt in de kamerregeling. In de Engelse handleiding heet dat "modulation" en in het Nederlands "aangepassen AWT voor kamertemperatuur", je kunt ook zoeken op [8-05] en [8-06]. Werkt dus niet in vertrekwaterregeling, dan kun je zelf spelen met die afwijking (tenzij je een programma ingesteld hebt).

Zo werkt het bij mij.

[ Voor 26% gewijzigd door arnoldniessen op 29-11-2025 23:35 ]

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • FransHe
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 29-12-2025
Even een vraagje tussendoor. Altherma 3. Hybride situatie. Evenwichtstemperatuur staat op 5 graden (huis uit 1934 geïsoleerd volgens bouwbesluit 1993 dus Rc 2,5 voor wanden vloeren en dak). Regeling op uitstroom. Ketel wordt aangestuurd via BUH2.
Zou dus verwachten dat zowel BUH1 als BUH2 "off" zouden zijn bij een buitentemperatuur van 6,5 C. Hoe kan ik de zaak zo forceren dat boven de evenwichtstemperatuur de uitgang voor BUH2 laag blijft. Ergens denkt de WP dat hij het niet snel genoeg redt om op te warmen en schakelt de ketel in maar dat wil ik niet.

  • lintpete
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 01-12-2025
Ik heb mijn best gedaan om een antwoord in dit topic te vinden, maar er is zo veel... Alleen al zoeken op 'pendelen' levert 200 posts of zo. Dus als het antwoord ergens staat maar ik kan het niet vinden, dan alvast excuses.

Wij hebben nu ruim 2 maanden een Altherma 3 split unit R32 warmtepomp met serieel bufffervat (in de retour) en een aparte 300 l SWW vat. Het betreft een 8 kW warmtepomp. Ons huis is een 2 onder 1 kap uit 1974 dat redelijk goed geïsoleerd is (spouw-, vloer, dakisolatie en HR++ glas).
We hebben geen vloerverwarming maar hebben beneden in de woonkamer en eetkeuken 3 Jaga Strada hybrid convectoren die ruim bemeten zijn. In de woonkamer zit de Madoka, en de Jaga's hebben geen thermostaatknoppen. In de rest van de woning (boven) nog de oude radiatoren, waarvan normaal alleen de badkamer en mijn werkkamer op zolder aan staan.

Nu zien (en voelen) we regelmatig het volgende gedrag:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4bnDV3lk3KEudmU-ytsF-aZfP_A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/clDg3qW4yp7qfLsN0ja1FxYS.png?f=fotoalbum_large

De gele lijn is het ingestelde setpoint voor de kamertemperatuur.
Mijn vraag gaat specifiek over het gedrag tussen 10:00 en 20:00 uur. Wat je ziet is de hysterese van de Madoka. Dit gedrag geeft, vooral op de dalen, een heel oncomfortabel gevoel.
De vraag is: wat veroorzaakt dit gedrag? Ofwel: hoe is het te voorkomen?

Extra info:
De regeing is WAR met de volgende stooklijn:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9x52qIAJeIN7cWMVGTmmTfLNcw4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uuQTA8WSOm2D11LoSWGUYxoP.jpg?f=fotoalbum_large

De boosters in de Jaga's heb ik soms aan staan en soms uit. Als de boosters draaien (op stand 1) dan treedt het ongewenste gedrag eerder op. Maar bovenstaand temperatuurgedrag is van gisteren en toen stonden de boosters uit.
Delta-T is 10 graden (er is geen vloerverwarming).
De buitentemperatuur gisteren was zowel 's middags als 's avonds ongeveer 7 graden.
De aanvoertemperatuur varieerde tussen 25 en 38 graden (de pieken van 55 graden is verwarming van het SWW vat).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IvL32SYcHRw94M7yDovXtI3rqj0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fymobGVtJXQ7ptVUX0TmPNwn.png?f=fotoalbum_large

Ik vermoed zelf dat te veel warmtelevering een rol speelt. De kamertemperatuur vliegt te hard omhoog, de Madoka gaat in de ankers, en er wordt dan pas weer warmte geleverd als de temperatuur 2 graden gedaald is. En dat herhaalt zich. Ik had verwacht dat de warmtepomp meer d.m.v. modulatie de boel in de hand zou houden.
Ik heb dit bij de installateur aangegeven en die heeft aangegeven de offset temperatuur met 5 graden te verlagen en het zo te proberen. Recent waterzijdig inregelen door de installateur heeft geen verbetering gegeven.

Ben wat de experts hier vinden van mijn denkrichting, en wat de beste weg is om dit probleem op te lossen.

  • TinusH777
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 17:32
lintpete schreef op maandag 1 december 2025 @ 11:59:
Ik heb mijn best gedaan om een antwoord in dit topic te vinden, maar er is zo veel... Alleen al zoeken op 'pendelen' levert 200 posts of zo. Dus als het antwoord ergens staat maar ik kan het niet vinden, dan alvast excuses.

Wij hebben nu ruim 2 maanden een Altherma 3 split unit R32 warmtepomp met serieel bufffervat (in de retour) en een aparte 300 l SWW vat. Het betreft een 8 kW warmtepomp. Ons huis is een 2 onder 1 kap uit 1974 dat redelijk goed geïsoleerd is (spouw-, vloer, dakisolatie en HR++ glas).
We hebben geen vloerverwarming maar hebben beneden in de woonkamer en eetkeuken 3 Jaga Strada hybrid convectoren die ruim bemeten zijn. In de woonkamer zit de Madoka, en de Jaga's hebben geen thermostaatknoppen. In de rest van de woning (boven) nog de oude radiatoren, waarvan normaal alleen de badkamer en mijn werkkamer op zolder aan staan.

Nu zien (en voelen) we regelmatig het volgende gedrag:
[Afbeelding]

De gele lijn is het ingestelde setpoint voor de kamertemperatuur.
Mijn vraag gaat specifiek over het gedrag tussen 10:00 en 20:00 uur. Wat je ziet is de hysterese van de Madoka. Dit gedrag geeft, vooral op de dalen, een heel oncomfortabel gevoel.
De vraag is: wat veroorzaakt dit gedrag? Ofwel: hoe is het te voorkomen?

Extra info:
De regeing is WAR met de volgende stooklijn:
[Afbeelding]

De boosters in de Jaga's heb ik soms aan staan en soms uit. Als de boosters draaien (op stand 1) dan treedt het ongewenste gedrag eerder op. Maar bovenstaand temperatuurgedrag is van gisteren en toen stonden de boosters uit.
Delta-T is 10 graden (er is geen vloerverwarming).
De buitentemperatuur gisteren was zowel 's middags als 's avonds ongeveer 7 graden.
De aanvoertemperatuur varieerde tussen 25 en 38 graden (de pieken van 55 graden is verwarming van het SWW vat).
[Afbeelding]

Ik vermoed zelf dat te veel warmtelevering een rol speelt. De kamertemperatuur vliegt te hard omhoog, de Madoka gaat in de ankers, en er wordt dan pas weer warmte geleverd als de temperatuur 2 graden gedaald is. En dat herhaalt zich. Ik had verwacht dat de warmtepomp meer d.m.v. modulatie de boel in de hand zou houden.
Ik heb dit bij de installateur aangegeven en die heeft aangegeven de offset temperatuur met 5 graden te verlagen en het zo te proberen. Recent waterzijdig inregelen door de installateur heeft geen verbetering gegeven.

Ben wat de experts hier vinden van mijn denkrichting, en wat de beste weg is om dit probleem op te lossen.
Een uur aan en dan uit is niet pendelen. Dit is normaal gedrag met radiatoren, lijkt me.
Een vloerverwarming heeft een warmtebuffer, jij hebt dat niet met radiatoren.
Je kunt de aanlevertemperatuur verlagen en geen nachtverlaging gebruiken. Je bespaart daar toch niet zoveel mee. Je bespaart wel met een lagere AT.
Waarom gebruik je hysterese ipv modulatie?

  • Jelte
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
lintpete schreef op maandag 1 december 2025 @ 11:59:
Ik heb mijn best gedaan om een antwoord in dit topic te vinden, maar er is zo veel... Alleen al zoeken op 'pendelen' levert 200 posts of zo. Dus als het antwoord ergens staat maar ik kan het niet vinden, dan alvast excuses.

Wij hebben nu ruim 2 maanden een Altherma 3 split unit R32 warmtepomp met serieel bufffervat (in de retour) en een aparte 300 l SWW vat. Het betreft een 8 kW warmtepomp. Ons huis is een 2 onder 1 kap uit 1974 dat redelijk goed geïsoleerd is (spouw-, vloer, dakisolatie en HR++ glas).
We hebben geen vloerverwarming maar hebben beneden in de woonkamer en eetkeuken 3 Jaga Strada hybrid convectoren die ruim bemeten zijn. In de woonkamer zit de Madoka, en de Jaga's hebben geen thermostaatknoppen. In de rest van de woning (boven) nog de oude radiatoren, waarvan normaal alleen de badkamer en mijn werkkamer op zolder aan staan.

Nu zien (en voelen) we regelmatig het volgende gedrag:
[Afbeelding]

De gele lijn is het ingestelde setpoint voor de kamertemperatuur.
Mijn vraag gaat specifiek over het gedrag tussen 10:00 en 20:00 uur. Wat je ziet is de hysterese van de Madoka. Dit gedrag geeft, vooral op de dalen, een heel oncomfortabel gevoel.
De vraag is: wat veroorzaakt dit gedrag? Ofwel: hoe is het te voorkomen?

Extra info:
De regeing is WAR met de volgende stooklijn:
[Afbeelding]

De boosters in de Jaga's heb ik soms aan staan en soms uit. Als de boosters draaien (op stand 1) dan treedt het ongewenste gedrag eerder op. Maar bovenstaand temperatuurgedrag is van gisteren en toen stonden de boosters uit.
Delta-T is 10 graden (er is geen vloerverwarming).
De buitentemperatuur gisteren was zowel 's middags als 's avonds ongeveer 7 graden.
De aanvoertemperatuur varieerde tussen 25 en 38 graden (de pieken van 55 graden is verwarming van het SWW vat).
[Afbeelding]

Ik vermoed zelf dat te veel warmtelevering een rol speelt. De kamertemperatuur vliegt te hard omhoog, de Madoka gaat in de ankers, en er wordt dan pas weer warmte geleverd als de temperatuur 2 graden gedaald is. En dat herhaalt zich. Ik had verwacht dat de warmtepomp meer d.m.v. modulatie de boel in de hand zou houden.
Ik heb dit bij de installateur aangegeven en die heeft aangegeven de offset temperatuur met 5 graden te verlagen en het zo te proberen. Recent waterzijdig inregelen door de installateur heeft geen verbetering gegeven.

Ben wat de experts hier vinden van mijn denkrichting, en wat de beste weg is om dit probleem op te lossen.
Ik heb een 6kW in een huis uit 1912. Redelijk geisoleerd en alleen met radiatoren verwarmd. Dat gaat helemaal prima hier. Behalve onderbrekingen voor het warm tapwater draait het ding hier 24/7 op een laag pitje en blijft het binnen netjes tussen de 19 en 20 zonder grote schommelingen. Ik maak nu geen gebruik van nachtverlaging.

Mijn stooklijn ligt een stuk lager:
-10: 40 -> 18: 25

Kortom ja het is mogelijk om rustig met radiatoren te stoken zonder een aan/uit gedrag elk uur. En ja je stooklijn ligt vermoedelijk te hoog.
Schroef die eens naar beneden (zeker de 15:35) en kijk wat er gebeurt

Met een stooklijn moduleert de warmtepomp naar de geldende aanvoertemperatuur bij de huidige buitentemperatuur. Moduleren doet het ding dus prima, maar naar een setpoint onafhankelijk van je binnentemperatuur.

En ja dat had ik ook beetje verwacht, maar dit werkt nu prima dus ik laat het voor nu even zo.
Als de espaltherma weer werkt wil ik wat actiever gaan schakelen. En dan ook mogelijk met nachtverlaging. Mocht het dan wat afgekoeld zijn, schroef ik de aanvoertemperatuur tijden omhoog met de offset om het sneller op te laten warmen.

  • lintpete
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 01-12-2025
Een uur aan en dan uit is niet pendelen. Dit is normaal gedrag met radiatoren, lijkt me.
Een vloerverwarming heeft een warmtebuffer, jij hebt dat niet met radiatoren.
Je kunt de aanlevertemperatuur verlagen en geen nachtverlaging gebruiken. Je bespaart daar toch niet zoveel mee. Je bespaart wel met een lagere AT.
Waarom gebruik je hysterese ipv modulatie?
Nee, het leek mij ook geen pendelen. Overigens heb ik geen radiatoren maar convectoren, maar die hebben uiteraard ook geen buffer. Daarom reageren ze zo snel.

Aanlevertemperatuur verlagen d.m.v. aanpassing stooklijn? Ik neem aan dat een offset van -5 hetzelfde doet.

Is er een keuze 'hysterse of modulatie'?
Ik had eerlijk gezegd modulatie verwacht. We zien nu dat de hysterese van de Madoka het oncomfortabele gedrag geeft. Met modulatie verwacht ik een veel gelijkmatiger gedrag.

[ Voor 27% gewijzigd door lintpete op 01-12-2025 12:34 ]


  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 17:55
lintpete schreef op maandag 1 december 2025 @ 11:59:
Wij hebben nu ruim 2 maanden een Altherma 3 split unit R32 warmtepomp met serieel bufffervat (in de retour)
Is dit the HT of LT versie? Ik gok de HT versie
Delta-T is 10 graden (er is geen vloerverwarming).
Ik zou toch de dT op een ander modus zetten en vooral een stuk omlaag naar bv. 5: je warmtepomp kan, mag en zal de flow gaan verminderen om die lager dT te halen - de opwarming zal dan veel geleidelijker zijn - maar mogelijk niet genoeg!
Helaas zal dat wel een tijdje experimenteren zijn om de juiste dT te vinden (misschien moet het 7 of 8 zijn) en als je pech hebt houdt het geen stand in echt koude dagen (temperatuur die langzaam zakt).

Op zich is uur aan/even uit niet zo vreselijk, maar inderdaad niet comfortabel.
Ik vermoed zelf dat te veel warmtelevering een rol speelt. De kamertemperatuur vliegt te hard omhoog, de Madoka gaat in de ankers, en er wordt dan pas weer warmte geleverd als de temperatuur 2 graden gedaald is. En dat herhaalt zich. Ik had verwacht dat de warmtepomp meer d.m.v. modulatie de boel in de hand zou houden.
Ik heb dit bij de installateur aangegeven en die heeft aangegeven de offset temperatuur met 5 graden te verlagen en het zo te proberen. Recent waterzijdig inregelen door de installateur heeft geen verbetering gegeven.

Ben wat de experts hier vinden van mijn denkrichting, en wat de beste weg is om dit probleem op te lossen.
Waterzijdig inregelen is goed voor het rendement maar niet noodzakelijkerwijs voor het comfort.

Mijn voorzichtige inschatting is dat je mogelijk allebei moet doen: het lagere dT experiment *en* offset omlaag.
Het aanpassen van dT kan alleen via het hoofdmenu en heeft telkens een restart nodig, maar de offset van de stooklijn kan direct uit de app.

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • MajaMestreech
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 08:30
lintpete schreef op maandag 1 december 2025 @ 11:59:
Ik heb mijn best gedaan om een antwoord in dit topic te vinden, maar er is zo veel... Alleen al zoeken op 'pendelen' levert 200 posts of zo. Dus als het antwoord ergens staat maar ik kan het niet vinden, dan alvast excuses.

Wij hebben nu ruim 2 maanden een Altherma 3 split unit R32 warmtepomp met serieel bufffervat (in de retour) en een aparte 300 l SWW vat. Het betreft een 8 kW warmtepomp. Ons huis is een 2 onder 1 kap uit 1974 dat redelijk goed geïsoleerd is (spouw-, vloer, dakisolatie en HR++ glas).
We hebben geen vloerverwarming maar hebben beneden in de woonkamer en eetkeuken 3 Jaga Strada hybrid convectoren die ruim bemeten zijn. In de woonkamer zit de Madoka, en de Jaga's hebben geen thermostaatknoppen. In de rest van de woning (boven) nog de oude radiatoren, waarvan normaal alleen de badkamer en mijn werkkamer op zolder aan staan.

Nu zien (en voelen) we regelmatig het volgende gedrag:
[Afbeelding]

De gele lijn is het ingestelde setpoint voor de kamertemperatuur.
Mijn vraag gaat specifiek over het gedrag tussen 10:00 en 20:00 uur. Wat je ziet is de hysterese van de Madoka. Dit gedrag geeft, vooral op de dalen, een heel oncomfortabel gevoel.
De vraag is: wat veroorzaakt dit gedrag? Ofwel: hoe is het te voorkomen?

Extra info:
De regeing is WAR met de volgende stooklijn:
[Afbeelding]

De boosters in de Jaga's heb ik soms aan staan en soms uit. Als de boosters draaien (op stand 1) dan treedt het ongewenste gedrag eerder op. Maar bovenstaand temperatuurgedrag is van gisteren en toen stonden de boosters uit.
Delta-T is 10 graden (er is geen vloerverwarming).
De buitentemperatuur gisteren was zowel 's middags als 's avonds ongeveer 7 graden.
De aanvoertemperatuur varieerde tussen 25 en 38 graden (de pieken van 55 graden is verwarming van het SWW vat).
[Afbeelding]

Ik vermoed zelf dat te veel warmtelevering een rol speelt. De kamertemperatuur vliegt te hard omhoog, de Madoka gaat in de ankers, en er wordt dan pas weer warmte geleverd als de temperatuur 2 graden gedaald is. En dat herhaalt zich. Ik had verwacht dat de warmtepomp meer d.m.v. modulatie de boel in de hand zou houden.
Ik heb dit bij de installateur aangegeven en die heeft aangegeven de offset temperatuur met 5 graden te verlagen en het zo te proberen. Recent waterzijdig inregelen door de installateur heeft geen verbetering gegeven.

Ben wat de experts hier vinden van mijn denkrichting, en wat de beste weg is om dit probleem op te lossen.
Mijn ervaring: 1 parameter tegelijkertijd aanpassen. Zet modulatie eens aan met een Max Modulatie van 5 graden en wees geduldig. Als het goed is als de kamer temperatuur benaderd wordt, zou de leavingwater tempatuur omlaag bijgesteld moeten worden.
Verder: als het te snel warm wordt, staat je stooklijn dan niet te hoog?

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Nu online
TinusH777 schreef op maandag 1 december 2025 @ 12:17:
[...]

Een uur aan en dan uit is niet pendelen. Dit is normaal gedrag met radiatoren, lijkt me.
Een vloerverwarming heeft een warmtebuffer, jij hebt dat niet met radiatoren.
Je kunt de aanlevertemperatuur verlagen en geen nachtverlaging gebruiken. Je bespaart daar toch niet zoveel mee. Je bespaart wel met een lagere AT.
Waarom gebruik je hysterese ipv modulatie?
Ik stook hier ook met radiatoren en verbruik gewoon strak 500/600 watt zonder aan/uit. Heeft niets met radiatoren te maken. Nb ik heb geen Daikin. Lees mee uit interesse.

  • akaQ
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 20:39
Goedemiddag,

Er viel me iets merkwaardigs op in de data van onze altherma 3 rw.
Telkens als de buitentemperatuur tussen de 7 en 8 graden komt zie je dat de aanvoer temperatuur en flow spikes vertonen. De temperatuur schommelt tussen 23 en 27 graden en de flow dipt en piekt ook.

Als de buitentemperatuur stijgt of daalt wordt hij weer mooi stabiel. Het lijkt wel een vorm van Modulatie.

ERGA08EAV3H7 + EHBX08EA9W

Stooklijn 1.1 met offset van 1.

Vloerverwarming met open verdeler, 6 groepen á 10m² stuk. Slang 20mm hoh 100. Verder 5 Jaga strada hybrid radiatoren op de verdiepingen, alles waterzijdig ingeregeld. Geen naregeling. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XcQbE-eMBp01qlHYon2OkC6d1y8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8qOH00sf3TndG4ATq3rCqBgu.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mWOPxskQImVb7ke2wg9MFvkNb1Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dZ9wJcxqma4O3HUnXw2aHaUz.jpg?f=fotoalbum_large

  • Mathy M
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 19:05
De november cijfers toch maar weer even delen. Vooral interessant om te zien wat de rest doet met een soortgelijk huis/situatie.

Verwarming
378kWh opgenomen tegen 1688kWh - COP 4,47

SWW 300L
80kWh opgenomen tegen 188kWh - COP 2,35 inclusief wekelijkse legionella run.

-huis uit 1961, 2-onder-1
-2 volwassenen en 2 kinderen
-50mm spouwisolatie
-nieuwe kunststofkozijnen met tripple glas
-geïsoleerde voordeur
-volledige glazen achterpui tripple glas
-65 m2 vloerwarming, boven radiatoren
-kamertemperatuur schommelt tussen de 20 en 21 graden, paar graden lager zou aanzienlijk in verbruik schelen. Maar wij houden van lekkere warme voeten.

II Daikin EHBX08EF9W en ERGA08EV II Enphase IQ8HC 5kWp PV zuid-west II Honda S2000 II BMW 330e G21


  • lintpete
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 01-12-2025
Bedankt voor alle reacties. Ik haal er een aantal mogelijke oplossingsrichtingen uit:

1. De aanvoertemperatuur (stooklijn is nu: -10:45 -> 15:35) verlagen:
TinusH777 schreef op maandag 1 december 2025 @ 12:17:
[...]
Je kunt de aanlevertemperatuur verlagen en geen nachtverlaging gebruiken. Je bespaart daar toch niet zoveel mee. Je bespaart wel met een lagere AT.
Dat is volgens mij hetzelfde als:
Jelte schreef op maandag 1 december 2025 @ 12:32:
[...]
Mijn stooklijn ligt een stuk lager:
-10: 40 -> 18: 25
Kortom ja het is mogelijk om rustig met radiatoren te stoken zonder een aan/uit gedrag elk uur. En ja je stooklijn ligt vermoedelijk te hoog.
Schroef die eens naar beneden (zeker de 15:35) en kijk wat er gebeurt
Met een stooklijn moduleert de warmtepomp naar de geldende aanvoertemperatuur bij de huidige buitentemperatuur. Moduleren doet het ding dus prima, maar naar een setpoint onafhankelijk van je binnentemperatuur.
2. Delta-T (is nu 10 gr.) kleiner maken:
mawashigeri schreef op maandag 1 december 2025 @ 12:57:
[...]
Ik zou toch de dT op een ander modus zetten en vooral een stuk omlaag naar bv. 5: je warmtepomp kan, mag en zal de flow gaan verminderen om die lager dT te halen - de opwarming zal dan veel geleidelijker zijn - maar mogelijk niet genoeg!
Helaas zal dat wel een tijdje experimenteren zijn om de juiste dT te vinden (misschien moet het 7 of 8 zijn) en als je pech hebt houdt het geen stand in echt koude dagen (temperatuur die langzaam zakt).
Mijn voorzichtige inschatting is dat je mogelijk allebei moet doen: het lagere dT experiment *en* offset omlaag.
Het aanpassen van dT kan alleen via het hoofdmenu en heeft telkens een restart nodig, maar de offset van de stooklijn kan direct uit de app.
3. Modulatie aanpassen:
MajaMestreech schreef op maandag 1 december 2025 @ 13:19:
[...]
Mijn ervaring: 1 parameter tegelijkertijd aanpassen. Zet modulatie eens aan met een Max Modulatie van 5 graden en wees geduldig. Als het goed is als de kamer temperatuur benaderd wordt, zou de leavingwater tempatuur omlaag bijgesteld moeten worden.
Verder: als het te snel warm wordt, staat je stooklijn dan niet te hoog?
In deze laatste quote staat ook een advies waar ik me zeker aan ga houden: 1 parameter tegelijkertijd aanpassen. Ik denk dat ik begin met de stooklijn verlagen. In feite is dit wat de installateur ook al heeft aangeraden, door de offset op -5 graden te zetten. Als dit goed werkt, kan ik de stooklijn aanpassen (en misschien alleen bij 15 graden) en de offset weer naar 0.

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 18:56
lintpete schreef op maandag 1 december 2025 @ 17:27:
Ik denk dat ik begin met de stooklijn verlagen.
Eens, eerst stooklijn optimaliseren, zodat bij verschillende temperaturen de kamertemperatuur ongeveer constant blijft. Nadeel van offset is dat je de hoek van de stooklijn niet kunt aanpassen, maar ik vermoed dat die best goed staat en dat je met offset -5 of iets meer wel uitkomt. Pas daarna pas "modulatie" toe, niet te veel, wat overigens vrij simpel werkt: kamermodulatie werkt hier zo.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • TKroon
  • Registratie: December 2006
  • Niet online
akaQ schreef op maandag 1 december 2025 @ 16:59:
Goedemiddag,

Er viel me iets merkwaardigs op in de data van onze altherma 3 rw.
Telkens als de buitentemperatuur tussen de 7 en 8 graden komt zie je dat de aanvoer temperatuur en flow spikes vertonen. De temperatuur schommelt tussen 23 en 27 graden en de flow dipt en piekt ook.

Als de buitentemperatuur stijgt of daalt wordt hij weer mooi stabiel. Het lijkt wel een vorm van Modulatie.

ERGA08EAV3H7 + EHBX08EA9W

Stooklijn 1.1 met offset van 1.

Vloerverwarming met open verdeler, 6 groepen á 10m² stuk. Slang 20mm hoh 100. Verder 5 Jaga strada hybrid radiatoren op de verdiepingen, alles waterzijdig ingeregeld. Geen naregeling. [Afbeelding]

[Afbeelding]
Je aanvoertemperatuur in combinatie met je delta t is te laag. Dus of je Ta verhogen, of je delta t verlagen. Je ziet dat hij zijn warmte niet kwijt kan, waardoor de flow wordt verlaagd. Je COP gaat daarmee ook significant omlaag. Mijn tip zou zijn om de delta t eens op 3 te zetten en het nog eens te monitoren.

Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV


  • Groenenboompje
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 20:11
Zijn er hier die ervaring hebben met de koppeling van Frank Energy voor Slim verwarmen?

Ik heb namelijk nu voor de tweede keer in een week dat SWW van programma (dagelijks overdag verwarmen) naar warmhouden verspringt. Vanochtend zag ik dan ook nog dat deze krachtig ging verwarmen tot 60 graden. Ik heb normaal niet hoger dan 53 graden.
SWW maar even uitgezet in de onecta app op op een later/goedkoper moment SWW te verwarmen, alleen werd SWW elke keer na een x tijd weer ingeschakeld.

In de Frank Energy app kan ik alleen maar temperatuur limiet instellen die alleen voor ruimte temperatuur is. Nergens instellingen voor SWW.

Ik vraag me nu of Frank Energy de oorzaak is van dit spook gedraag. Zo ja, wat doen ze allemaal nog meer wat ik niet wil.
Groenenboompje schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 09:49:
Zijn er hier die ervaring hebben met de koppeling van Frank Energy voor Slim verwarmen?

Ik heb namelijk nu voor de tweede keer in een week dat SWW van programma (dagelijks overdag verwarmen) naar warmhouden verspringt. Vanochtend zag ik dan ook nog dat deze krachtig ging verwarmen tot 60 graden. Ik heb normaal niet hoger dan 53 graden.
[...]
Als dit Krachtig verwarmen gebeurt, heb je op dat moment de instelling van parameter [6-0A] al eens gecontroleerd? Als die op 53 staat, dan mag hij nooit naar 60 °C gaan!
Voor zover ik weet, kun je Krachtig verwarmen alleen maar handmatig activeren.
En staat parameter [6-0D] nog wel steeds op de waarde die jij hebt ingesteld, of verandert die waarde spontaan?

Buiten-unit: ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos sinds 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd. Schuimbeton vloer.


  • Groenenboompje
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 20:11
piieter schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 11:13:
[...]

Als dit Krachtig verwarmen gebeurt, heb je op dat moment de instelling van parameter [6-0A] al eens gecontroleerd? Als die op 53 staat, dan mag hij nooit naar 60 °C gaan!
Voor zover ik weet, kun je Krachtig verwarmen alleen maar handmatig activeren.
En staat parameter [6-0D] nog wel steeds op de waarde die jij hebt ingesteld, of verandert die waarde spontaan?
Ja de afgelopen week is [6-0D] 2 keer van 'Scheduled only' naar 'Reheat only' versprongen.
Parameter [6-0A] is zonder mijn input van 53 naar 60 graden versprongen.
Krachtig stond vanochtend aan zonder dat ik dat gedaan heb.

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Nu online

dunklefaser

Point Of KnowReturn

Groenenboompje schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 11:36:
[...]


Ja de afgelopen week is [6-0D] 2 keer van 'Scheduled only' naar 'Reheat only' versprongen.
Parameter [6-0A] is zonder mijn input van 53 naar 60 graden versprongen.
Krachtig stond vanochtend aan zonder dat ik dat gedaan heb.
Ik zou met de informatie die je nu hebt FrankEnergy vragen - alles andere lijkt me op dit moment speculatie.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights

Groenenboompje schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 11:36:
[...]


Ja de afgelopen week is [6-0D] 2 keer van 'Scheduled only' naar 'Reheat only' versprongen.
Parameter [6-0A] is zonder mijn input van 53 naar 60 graden versprongen.
Krachtig stond vanochtend aan zonder dat ik dat gedaan heb.
Even voor mijn beeldvorming:
Een derde partij (energieleverancier) kan toch zomaar geen parameterinstellingen in jouw warmtepomp aanpassen?!
Heb je de warmtepomp al eens een harde reset (spanningsloos maken en spanning er weer op zetten) gegeven?

Buiten-unit: ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos sinds 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd. Schuimbeton vloer.

Aanvulling:
Het komt bij mij over alsof de software niet helemaal goed meer werkt. Vandaar de vraag of je hem al eens een harde rest hebt gegeven.
Vooraf de parameters instellen zoals jij ze wil hebben. Daarna de harde reset uitvoeren. Daarna kijken of de parameters nog steeds dezelfde waarden hebben.

Buiten-unit: ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos sinds 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd. Schuimbeton vloer.

Aanvulling 2:
Je zou parameter [6-0E] (Maximumtemperatuur) eens (tijdelijk) op 53 kunnen zetten als workaround.
Om te kijken of het SWW (als hij weer de fout ingaat) nog steeds naar 60 graden Celsius gaat.

Buiten-unit: ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos sinds 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd. Schuimbeton vloer.


  • freeaanzee
  • Registratie: November 2008
  • Niet online
Groenenboompje schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 09:49:
Ik vraag me nu of Frank Energy de oorzaak is van dit spook gedraag. Zo ja, wat doen ze allemaal nog meer wat ik niet wil.
Frank gebruikt hiervoor de technologie van NOX. Ik heb daar in september wat mee gespeeld en had exact hetzelfde probleem: ze gooien parameters om volgens dat het hen uitkomt. Heel weinig transparantie en fictieve besparingen (bv. zonverbruik, terwijl de warmtepomp enkel in het donker liep).

Toen er 2x een SWW-run mét krachtig verwarmen pal in een dure ochtendpiek gestart werd (terwijl ik later die dag nog PV over zou hebben) heb ik alle optimalisaties uitgeschakeld. Ik ging het nog eens een kans geven dieper in het verwarmingsseizoen, maar als ik dit lees blijft het evenwicht tijdens 'meest voordelig voor de klant' en 'meest voordelig voor de leverancier' moeilijk.

Ik geloof dat ze van de energieleveranciers een vergoeding krijgen om hun onbalans helpen weg te werken. Verwarming is hiervoor te traag, maar met het warm water kun je wel aardig wat vermogen triggeren als ze pakweg 1000 warmtepompen onder hun controle hebben ... Maar dat kan dus op volstrekt onlogische momenten gebeuren (+ via krachtig verwarmen), en dat zouden ze veel beter moeten communiceren. Er is ook nergens een log te vinden van welke acties het AI-model ondernam en waarom.
piieter schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 13:19:
[...]
Een derde partij (energieleverancier) kan toch zomaar geen parameterinstellingen in jouw warmtepomp aanpassen?!
Je moet je Onecta-credentials ingeven in hun platform, bij Frank gebeurt dit wellicht in de app. NOX heeft bovendien toegang tot een premium versie van de Onecta API, waarmee ze o.a. energieverbruik per minuut kunnen monitoren (normaal per uur) én krachtig verwarmen kunnen inschakelen (normaal niet settable) ... Op mijn vraag hadden ze dat laatste dan wel uitgeschakeld in mijn 'digital twin', maar ik vermoed dat elke tweaker die graag zijn settings cureert alleen maar gefrustreerd zal geraken door hun sturing.

Daikin EHVX08S18EJ6V+ERGA08EVH7 | GoodWe 2000-XS | Marstek Venus E V3


  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 17:55
freeaanzee schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 13:58:
[...]

Je moet je Onecta-credentials ingeven in hun platform, bij Frank gebeurt dit wellicht in de app. NOX heeft bovendien toegang tot een premium versie van de Onecta API, waarmee ze o.a. energieverbruik per minuut kunnen monitoren (normaal per uur) én krachtig verwarmen kunnen inschakelen (normaal niet settable) ...
Dit suggereert ook dat de Onecta API heel prettig zou zijn voor tweaker thuisgebruikers, maar hoe krijg je er toegang toe (zonder een abonnement)?

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • freeaanzee
  • Registratie: November 2008
  • Niet online
mawashigeri schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 14:22:
[...]

Dit suggereert ook dat de Onecta API heel prettig zou zijn voor tweaker thuisgebruikers, maar hoe krijg je er toegang toe (zonder een abonnement)?
Mwaah, de standaard versie kan enkel dezelfde dingen tonen/doen als de Onecta-app, en alles loopt sowieso via de cloud. Dus geen meerwaarde voor wie al een ESPAltherma en Home Assistant draaien heeft.

Maar je kunt er inderdaad on/off, setpoints, offset, schedules en vakantieperiodes mee instellen. Is hier wellicht al aan bod gekomen, zie ook Daikin begint platform voor ontwikkelaars.

Gewoon aanmelden via https://developer.cloud.daikineurope.com met je Daikin ID en een app registreren (gaat vanzelf). Daar kun je dan ook de documentatie raadplegen. Max. 200 calls per dag, sommige features zijn enkel voor airco's.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WPG2hyinrbEB1lX9icwJ4kHmLJo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gW3uJTR4FDxwaJxwoLqFwCWN.png?f=fotoalbum_large

Daikin EHVX08S18EJ6V+ERGA08EVH7 | GoodWe 2000-XS | Marstek Venus E V3


  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 20:30
mawashigeri schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 14:22:
[...]

Dit suggereert ook dat de Onecta API heel prettig zou zijn voor tweaker thuisgebruikers, maar hoe krijg je er toegang toe (zonder een abonnement)?
Ik heb de HA integratie met Onecta API (dus geen ESPAltherma), en hier zitten geen kosten aan vast. Deze integratie gaat het zich dan om: https://github.com/jwillemsen/daikin_onecta

  • Groenenboompje
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 20:11
freeaanzee schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 13:58:
[...]

Toen er 2x een SWW-run mét krachtig verwarmen pal in een dure ochtendpiek gestart werd (terwijl ik later die dag nog PV over zou hebben) heb ik alle optimalisaties uitgeschakeld.
Bij mij was dit natuurlijk ook precies hetzelfde in de dure ochtendpiek.
Ik geloof dat ze van de energieleveranciers een vergoeding krijgen om hun onbalans helpen weg te werken. Verwarming is hiervoor te traag, maar met het warm water kun je wel aardig wat vermogen triggeren als ze pakweg 1000 warmtepompen onder hun controle hebben ... Maar dat kan dus op volstrekt onlogische momenten gebeuren (+ via krachtig verwarmen), en dat zouden ze veel beter moeten communiceren. Er is ook nergens een log te vinden van welke acties het AI-model ondernam en waarom.
Ik kan in de app alleen maar een maximale verhoging en verlaging per 0,5 graden instellen. Alles lijkt vanuit de app dat ze alleen op kamertemperatuur regelen. Nergens zie ik iets terug over onbalans helpen wegwerken.
Als dat zo zou zijn zou mogen ze van mij best water krachtig verwarmen naar 60 graden op een voor hun gunstig moment met de bijbehorende vergoeding, maar daar vind ik nergens iets over terug. Lijkt mij ook dat dit een keuze zou moeten zijn.
piieter schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 13:19:
[...]

Even voor mijn beeldvorming:
Een derde partij (energieleverancier) kan toch zomaar geen parameterinstellingen in jouw warmtepomp aanpassen?!
Heb je de warmtepomp al eens een harde reset (spanningsloos maken en spanning er weer op zetten) gegeven?
De warmtepomp is enkel opnieuw opgestart nadat ik de instellingen teruggezet heb. Ik heb geen harde reset gedaan.
Ik kijk nog even aan of hij nog meer gaat spoken. Dan kijk ik voor een harde reset of los koppelen van Frank Energy.
freeaanzee schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 13:58:
[...]

Frank gebruikt hiervoor de technologie van NOX. Ik heb daar in september wat mee gespeeld en had exact hetzelfde probleem: ze gooien parameters om volgens dat het hen uitkomt. Heel weinig transparantie en fictieve besparingen (bv. zonverbruik, terwijl de warmtepomp enkel in het donker liep).
[...]
Je moet je Onecta-credentials ingeven in hun platform, bij Frank gebeurt dit wellicht in de app. NOX heeft bovendien toegang tot een premium versie van de Onecta API, waarmee ze o.a. energieverbruik per minuut kunnen monitoren (normaal per uur) én krachtig verwarmen kunnen inschakelen (normaal niet settable) ... Op mijn vraag hadden ze dat laatste dan wel uitgeschakeld in mijn 'digital twin', maar ik vermoed dat elke tweaker die graag zijn settings cureert alleen maar gefrustreerd zal geraken door hun sturing.
Ik zou toch wel graag baas over mijn eigen warmtepomp willen blijven!
Frank Energy zal vast niet de enige energieleverancier zijn die dit flikt.

Frank Energy en consorten komen er bij mij niet in!

Wel goed om zulk soort praktijken te weten.

Buiten-unit: ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos sinds 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd. Schuimbeton vloer.


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 18:56
freeaanzee schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 13:58:
Er is ook nergens een log te vinden van welke acties het AI-model ondernam en waarom.
Als je die log wilt dan zou je die uit de P1/P2 communicatie tussen WLAN+MMI en WP kunnen halen.

Als je zelf instellingen wijzigt, herstart de WP. Zou verwachten dat dat dus ook moet als Frank de instellingen wijzigt. Waarna de berekening van de gemiddelde buitentemperatuur weer opnieuw moet beginnen.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • P_M_V
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 19:54
Bedankt voor alle tips van vorige week!
Weer een paar dagen verder; en inmiddels de radiatoren op de bovenverdiepingen ook eens goed afgesteld.
Water gaat nu langzamer door de radiatoren.

Weer een paar vraagtekens bij onze pomp:
- wat kun je precies bereiken door het verhogen/verlagen van de delta T? Aangezien we beneden vloerverwarming hebben en boven radiatoren die iedere dag ook aan moeten staan. Radiatoren badkamer staan de hele dag aan.
- Op de binnenunit kan ik nergens de retourwater temperatuur uitlezen, toch?
- Waarom zou je een offset op je stooklijn zetten van bijv +1? Je kan dan toch ook gewoon je stooklijn ophogen met 1 graad?
- Ik ging door de instellingen afgelopen weekend en kwam uit bij een instelling (pompbeperking?) die stond op: 80% bij monstername. Wat is dit en ik weet zeker dat onze pomp op continue staat en niet op monstername. Wat doet deze instelling? We horen nogal veel 'ruis' in de radiatoren; kan ik dan iets met deze instelling?
- Ook heb ik wel eens gelezen dat je sensoren op 'gemiddelde tijd' kan zetten. Wat doet dat precies?

- Ik heb het menu met alle installateursinstellingen ook bekeken. Kan ik hier nog iets uithalen wat deze eerste winter van belang is?

- kent iemand dit: Intesis Daikin Modbus TCP Gateway? We hadden eens in Gemini gegooid hoe we de Daikin uit kunnen lezen, omdat ESPAltherma ons een straatje te ver lijkt te gaan...maar dit lijkt me ook niet eenvoudig.

Buitenunit ERLA11DW1, binnenunit EBBH11D6V.
Warmwatertank 300 liter EKHWS300D3V3.

Bedankt weer.

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 18:56
P_M_V schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 19:37:
- wat kun je precies bereiken door het verhogen/verlagen van de delta T? Aangezien we beneden vloerverwarming hebben en boven radiatoren die iedere dag ook aan moeten staan. Radiatoren badkamer staan de hele dag aan.
Afhankelijk van je afgiftesysteem kun je er soms de verdeling in huis mee sturen. Verder geldt lagere dT = iets lagere stooklijn nodig = iets meer rendement maar ook = meer flow = iets meer geluid.
- Op de binnenunit kan ik nergens de retourwater temperatuur uitlezen, toch?
Wel in installateursmode.
- Waarom zou je een offset op je stooklijn zetten van bijv +1? Je kan dan toch ook gewoon je stooklijn ophogen met 1 graad?
Stooklijn aanpassen = systeem herstarten = gemiddelde berekening moet opnieuw beginnen. Stooklijn +1 kan vanuit Onecta of HA of thermostaat veel makkelijker.
- Ik ging door de instellingen afgelopen weekend en kwam uit bij een instelling (pompbeperking?) die stond op: 80% bij monstername. Wat is dit en ik weet zeker dat onze pomp op continue staat en niet op monstername. Wat doet deze instelling? We horen nogal veel 'ruis' in de radiatoren; kan ik dan iets met deze instelling?
Monstername is voor als verwarming (tijdelijk) uitstaat. Een echte pompbeperking vind je bij de eerste standen, dat kan je ruis wel verminderen.
- Ook heb ik wel eens gelezen dat je sensoren op 'gemiddelde tijd' kan zetten. Wat doet dat precies?
Middelt de buitentemperatuur voor de stooklijn. Met 24-uurs middeling stook je de hele dag met ongeveer dezelfde AWT. Dat loopt wel iets achter bij snelle weersveranderingen maar huizen zijn zelf van nature ook al traag.
- Ik heb het menu met alle installateursinstellingen ook bekeken. Kan ik hier nog iets uithalen wat deze eerste winter van belang is?
Ja, met name evenwichtstemperatuur om BUH te voorkomen, en gemiddelde-berekenen om gelijkmatiger 24/7 te stoken.
- kent iemand dit: Intesis Daikin Modbus TCP Gateway? We hadden eens in Gemini gegooid hoe we de Daikin uit kunnen lezen, omdat ESPAltherma ons een straatje te ver lijkt te gaan...maar dit lijkt me ook niet eenvoudig.
Als je Modbus wilt/kent dan is dit een optie, naast de Daikin Home Hub die ook Modbus biedt.

Daarnaast heb je de HA integratie voor de Onecta cloud interface, en lokaal de Daikin ethernet LAN adapter of (mijn) P1P2MQTT (voor Home Assistant).

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • Marcusso
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 14:59
Mathy M schreef op maandag 1 december 2025 @ 17:22:
De november cijfers toch maar weer even delen. Vooral interessant om te zien wat de rest doet met een soortgelijk huis/situatie.

Verwarming
378kWh opgenomen tegen 1688kWh - COP 4,47

SWW 300L
80kWh opgenomen tegen 188kWh - COP 2,35 inclusief wekelijkse legionella run.

-huis uit 1961, 2-onder-1
-2 volwassenen en 2 kinderen
-50mm spouwisolatie
-nieuwe kunststofkozijnen met tripple glas
-geïsoleerde voordeur
-volledige glazen achterpui tripple glas
-65 m2 vloerwarming, boven radiatoren
-kamertemperatuur schommelt tussen de 20 en 21 graden, paar graden lager zou aanzienlijk in verbruik schelen. Maar wij houden van lekkere warme voeten.
Prima resultaten! Is de geproduceerde warmte ook in de app terug te lezen? Of alleen via de interface terug te lezen? Dan zal ik die van mij ook eens delen.

No Shame, only Fame!


  • freeaanzee
  • Registratie: November 2008
  • Niet online
piieter schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 17:11:
Ik zou toch wel graag baas over mijn eigen warmtepomp willen blijven!
Frank Energy zal vast niet de enige energieleverancier zijn die dit flikt.

Frank Energy en consorten komen er bij mij niet in!

Wel goed om zulk soort praktijken te weten.
Het is natuurlijk gewoon een optie die Frank Energie (en sinds kort ook Eneco) aanbiedt, je moet het bewust activeren in hun app. En voor niet-tweakers die het wat meer kunnen loslaten kan het misschien wel interessant zijn. Ik durf niet tellen hoeveel tijd ik al in het uitvlooien van de ideale stooklijn en settings gestopt heb 8)7 maar het gebrek aan transparantie is inderdaad storend.

In deze blogpost staat wat toelichting bij de samenwerking:
"And while NOX tells Frank how much flex is available, Frank will optimize the heat pump's power use on multiple markets (EPEX, imbalance, intraday and later congestion), guaranteeing the highest optimization benefits to its customers.
En daar wordt het dus flou: men spiegelt de klant besparingen voor (door het beter inregelen van de warmtepomp, op LinkedIn staat een mooie verbruiksgrafiek voor/na) maar de leveranciers investeren er òòk in om op cruciale momenten hun onbalans te verminderen door de WP's van hun klanten te kunnen sturen. In België geven enkele kleinere leveranciers klanten die NOX activeren een premie.
arnoldniessen schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 17:54:
Als je die log wilt dan zou je die uit de P1/P2 communicatie tussen WLAN+MMI en WP kunnen halen.
Misschien, maar het zou sympathieker zijn als de bedenkers van de slimme sturing mij dat spontaan toonden in hun applicatie ...
Als je zelf instellingen wijzigt, herstart de WP. Zou verwachten dat dat dus ook moet als Frank de instellingen wijzigt. Waarna de berekening van de gemiddelde buitentemperatuur weer opnieuw moet beginnen.
Tijdens mijn test werden enkel dingen aangepast die je ook via de Onecta-app (die achter de schermen wellicht dezelfde API gebruikt?) kunt instellen. Dus geen herstart nodig. SWW lijken ze nogal agressief te sturen (plots inschakelen + op 60 °C zetten + krachtig verwarmen), wellicht omdat dat de flexibelste manier is om veel opwaarts vermogen te genereren.

Mijn boilervat stond al op 'reheat only' maar dat kan NOX dus blijkbaar ook switchen met die premium API. Stooklijnen optimaliseren ze naar eigen zeggen ook (maar kan misschien niet bij Daikins?). Daarvoor zouden ze 2 à 4 weken de tijd nemen om het afkoelgedrag van het huis te leren kennen.

Daikin EHVX08S18EJ6V+ERGA08EVH7 | GoodWe 2000-XS | Marstek Venus E V3


  • Mathy M
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 19:05
Prima resultaten! Is de geproduceerde warmte ook in de app terug te lezen? Of alleen via de interface terug te lezen? Dan zal ik die van mij ook eens delen.
Helaas alleen via de interface van de binnenunit te bekijken.

II Daikin EHBX08EF9W en ERGA08EV II Enphase IQ8HC 5kWp PV zuid-west II Honda S2000 II BMW 330e G21

freeaanzee schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 20:31:
[...]
Het is natuurlijk gewoon een optie die Frank Energie (en sinds kort ook Eneco) aanbiedt, je moet het bewust activeren in hun app. En voor niet-tweakers die het wat meer kunnen loslaten kan het misschien wel interessant zijn. Ik durf niet tellen hoeveel tijd ik al in het uitvlooien van de ideale stooklijn en settings gestopt heb 8)7 maar het gebrek aan transparantie is inderdaad storend.
[...]
Tijdens mijn test werden enkel dingen aangepast die je ook via de Onecta-app (die achter de schermen wellicht dezelfde API gebruikt?) kunt instellen. Dus geen herstart nodig. SWW lijken ze nogal agressief te sturen (plots inschakelen + op 60 °C zetten + krachtig verwarmen), wellicht omdat dat de flexibelste manier is om veel opwaarts vermogen te genereren.
[...]
Dit is wel een mooi onderwerp voor het televisieprogramma "Kassa" of "Radar". (zolang dit nog op TV te zien is).

Buiten-unit: ERGA08EVAH7 | Binnen-unit: EHVH08S18EJ9W | Kamerthermostaat: BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 3 open verdelers zonder pomp | 13 groepen (3/5/5) | Gasloos sinds 21-09-2023 | Vrijstaande jaren-30 woning, goed geïsoleerd. Schuimbeton vloer.


  • Eduardio
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 18:16
freeaanzee schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 15:18:
[...]

Mwaah, de standaard versie kan enkel dezelfde dingen tonen/doen als de Onecta-app, en alles loopt sowieso via de cloud. Dus geen meerwaarde voor wie al een ESPAltherma en Home Assistant draaien heeft.

Maar je kunt er inderdaad on/off, setpoints, offset, schedules en vakantieperiodes mee instellen. Is hier wellicht al aan bod gekomen, zie ook Daikin begint platform voor ontwikkelaars.

Gewoon aanmelden via https://developer.cloud.daikineurope.com met je Daikin ID en een app registreren (gaat vanzelf). Daar kun je dan ook de documentatie raadplegen. Max. 200 calls per dag, sommige features zijn enkel voor airco's.

[Afbeelding]
Een combinatie kan ook ideaal zijn als je ESPAltherma alleen gebruikt om te meten. Verder als je niet wil sleutelen is het ook ideaal om je watertanktemperatuur bijvoorbeeld in een grafiek te zien om te kijken hoe snel deze daalt. De airco's heb ik er ook mee. Het is wel via de cloud, maar zo kan ik alles vanuit 1 app (home assistant) lezen en aansturen.

  • Atomius
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 20:23
arnoldniessen schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 17:58:
[...]


De Watts ken ik niet, daar kan ik niets van zeggen. Die bypass (her)ken ik ook niet, ik heb hier gelukkig nooit een bypass meegeleverd zien worden. Heb je een typenr?
Geen typenummer. Wel heb ik het topic even doorzocht op bypass en heb ik hem meermaals zien langskomen. Dus mogelijk wordt hij bij de warmtepomp geleverd. Het is een draaiknop waarbij je de bypass open en dicht kan draaien met standen/markeringen 1-6.

Ik heb meerdere posts gezien van mensen die aangeven dat een bypass eigenlijk alleen nodig zou moeten zijn als je een systeem hebt met situaties van onvoldoende flow, dus bijv. bij zoneregeling.

Stel het vriest overdag en de thermostaat heeft de warmtepomp uitgezet én alle zones dichtgedraaid, dan zorgt een open bypass voor voldoende flow bij een defrost.

Maar als je dus altijd voldoende zones open hebt staan om genoeg flow te garanderen, dan heeft die bypass weinig toegevoegde waarde (lees ik terug).

Alleen, moet je wel verifiëren dat je de minimale flow bereikt met wat er openstaat. Anders kan het zijn dat je systeem ermee stopt en je een 7H-01 storingscode krijgt (onvoldoende flow). Je schijnt dat te kunnen testen met een pompflowtest in de installateursinstellingen. De minimale flow is 12 L/min, iemand raadde een marge aan en noemde 13-14 L/min.

Alleen, en nu komt het, ik zag ook ESPaltherma grafiekjes van iemand met een flow tijdens een defrost van 25 L/min.

Dus mijn vraag 1 zou zijn of 12 wel voldoende is, of anders waar die 25 vandaan komt. Hoe hoog is jullie flow tijdens een defrost?

Mijn vraag 2 is de volgende. Ik heb nog geen pompflowtest gedaan maar ben van plan om de woonkamergroepen standaard open te zetten (zit nu nog een actuator op die hem opent en sluit). Hiermee verwacht ik dat de bypass minder ver open hoeft te staan. Ik lees namelijk dat een open bypass funest zou zijn voor je rendement/COP omdat al het verwarmde water niet je vloer ingaat om je huis te verwarmen maar direct de retour in.

Alleen, ik ben al best tevreden over mijn stabiel werkende systeem, verbruik en COP, die over een jaar 4,6 is en dit jaar sinds september 5,1 (nageisoleerde jaren '70 woning). Dus mijn vraag zou zijn; in hoeverre is hier überhaupt veel mee te winnen?

  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 20:30
arnoldniessen schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 19:59:


[- Op de binnenunit kan ik nergens de retourwater temperatuur uitlezen, toch?]

Wel in installateursmode.
Dat is niet eens nodig. Bij informatie > sensoren (uit mijn hoofd, ben even niet thuis), kun je aanvoert/retour/flow standaard zien, hoef je niet voor in installateursmode te zitten.

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 18:56
Atomius schreef op woensdag 3 december 2025 @ 08:25:
Ik heb meerdere posts gezien van mensen die aangeven dat een bypass eigenlijk alleen nodig zou moeten zijn als je een systeem hebt met situaties van onvoldoende flow, dus bijv. bij zoneregeling.

Dus mijn vraag 1 zou zijn of 12 wel voldoende is, of anders waar die 25 vandaan komt. Hoe hoog is jullie flow tijdens een defrost?
In je handleiding staat de minimale flow voor diverse situaties, die verschilt per model. Kan best maar 12L/min zijn. Onze hybride doet 23L/min bij defrost maar is met minder ook tevreden. Ons monoblock haalt makkelijk 35L/min maar ons afgiftesysteem is nogal overgedimensioneerd (1 1/4" Tichelmann systeem), met een pompbeperking doet deze, ook bij defrosts, nooit meer dan 17L/min, en bij SWW 25L/min door de boiler.
Ik lees namelijk dat een open bypass funest zou zijn voor je rendement/COP omdat al het verwarmde water niet je vloer ingaat om je huis te verwarmen maar direct de retour in.

Alleen, ik ben al best tevreden over mijn stabiel werkende systeem, verbruik en COP, die over een jaar 4,6 is en dit jaar sinds september 5,1 (nageisoleerde jaren '70 woning). Dus mijn vraag zou zijn; in hoeverre is hier überhaupt veel mee te winnen?
De instelling bepaalt niet hoeveel hij doorlaat maar bij welk drukverschil hij begint door te laten. Hoe lager, hoe minder de pomp hoeft te werken voor de bypass opengaat. Als je bypass 50% doorlaat moet je AWT iets warmer zijn, en raak je een aantal procenten rendement kwijt. Met alleen een bypass bij defrosts moet je wel opletten dat je het minimum systeemvolume haalt.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 18:56
danny.s schreef op woensdag 3 december 2025 @ 08:43:
Dat is niet eens nodig. Bij informatie > sensoren (uit mijn hoofd, ben even niet thuis), kun je aanvoert/retour/flow standaard zien, hoef je niet voor in installateursmode te zitten.
Kan zijn, misschien ook afhankelijk van model (hoe nieuwer hoe minder je mag), en (edit:) soms moet je wel gevorderde eindgebruiker instellen.

[ Voor 6% gewijzigd door arnoldniessen op 03-12-2025 12:34 ]

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Nu online
Mathy M schreef op maandag 1 december 2025 @ 17:22:
De november cijfers toch maar weer even delen. Vooral interessant om te zien wat de rest doet met een soortgelijk huis/situatie.

Verwarming
378kWh opgenomen tegen 1688kWh - COP 4,47

SWW 300L
80kWh opgenomen tegen 188kWh - COP 2,35 inclusief wekelijkse legionella run.
Ik zal ook weer eens meedoen;
  • 200m2 vrijstaand uit 1976 details
  • Volledig nageisoleerd A+++ / ventilatie WTW
  • Vloerverwarming beneden en badkamers, thermostaat 20 graden
  • Bovenverdieping niet verwarmd
  • Douche-WTW - bad wat veel gebruikt wordt
  • 2 volwassen 2 kinderen
  • 8kW Altherma met 300L boiler (in onverwarmde en nog niet geisoleerde garage)
  • stooklijn 25-30 graden bij -15
Verbruik november en 12 maanden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/30cVAqOA1QMz18Zh_I-kXh0-bPE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZGpWz23ltPcHtO6BpYsVko2P.jpg?f=fotoalbum_large

November:
  • Verwarming: 161kWh opgenomen tegen 829kWh - COP 5,15
  • SWW 300L: 62kWh opgenomen tegen 144kWh - COP 2,32

[ Voor 16% gewijzigd door assje op 03-12-2025 11:58 ]

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 20:30
arnoldniessen schreef op woensdag 3 december 2025 @ 09:52:
[...]


Kan zijn, misschien ook afhankelijk van model (hoe nieuwer hoe minder je mag), en in installateursmode zie je wel meer.
Ik heb eigenlijk nooit in de installateurs mode de info/sensoren gecheckt. Zal ik binnenkort eens doen en kijken wat ik dan meer zie.
Pagina: 1 ... 161 ... 167 Laatste

Let op:
Jouw instelling delen? Instellingen bekijken?
https://docs.google.com/s...XVyTQMqI/edit?usp=sharing

Hulp nodig met domotica/ESPaltherma?
Daikin Altherma 3 -> ESPAltherma