Hallo,
Ik ben nieuw in dit topic en heb mij een beetje ingelezen.
De warmtepomp draait prima, alleen wil ik het e.e.a. beter instellen voor mijn situatie.
Wat ik lastig vind is het feit dat mijn vloerverwarming een stuk hoger zit in de vloer dan bij nieuwbouw/ingestort in beton.
Mijn situatie is als volgt:
- 2onder1 kap woning uit 1970.
- 2 persoons huishouden
- Redelijk geïsoleerd.
- Warmtepomp: EHBH08E6V
- Warm Water tank á 300L. : EKHWS300
- Buitenunit: ERGA08EVH7
- Koelen doen we met een multi-split airco.
- Vvw: beneden 6 groepverdeler +/-45 m2 hoh 10 in cementdek vloer.
Vloerverwarming badkamer: 4m2 middels een RTL-ventiel (RTL staat op stand 3,5 = retourwater is dus max. 35 graden)
Huidige energiewaardes:
Verbruik naar 1 jaar (afgelezen in de Onecta app):
Klimaatregeling: 1760kWh
Warm water tank: 1455kWh
Warmwatertank hebben we geen klokprogramma, maar vast op 50 graden
Vloerverwarming:
Stooklijn type; 2-punts (gisteren aangepast door dit topic)
Stooklijn: 27 15 / 40 -15 (gisteren aangepast door dit topic)
Instelpuntbereik: Min. 25 graden maximaal 55 graden
Delta T = 5 graden
Modulatie: nee
Gemiddelde tijd: nee (lees hier veel over (12 of 24u), alleen wij verlagen de tempratuur 's nachts wel i.v.m. het geluid)
Evenwichtstempratuur -5 graden (gisteren aangepast door dit topic)
Back-upverwarming; werking: Toegestaan (dus nog niet op "beperkt" of "alleen WTW")
Klokprogramma: 08:00 20graden , 16:00 21 graden , 22:00 19 graden.
Ik zou graag mijn gegevens in het excel document van jullie willen invoegen, alleen heb ik nog geen toegang.
Ik deel hem hier onder, als iemand daar nog wat uit opvalt:
Tips zijn erg welkom, mochten er nog gegevens ontbreken hoor ik het graag.
Kleine toevoeging:
Zonnepanelen zijn aanwezig
Bad-gebruik á 4x per week
Houtkachel wordt regelmatig gebruikt.
[
Voor 3% gewijzigd door
traduzione op 21-01-2025 16:59
]