Wat het maar simpel.. modulatie wordt gebruikt in twee betekenissen, wat verwarrend kan zijn, modulatie van de gewenste aanvoerwatertemperatuur (AWT setpoint), of modulatie van het warmtepomp vermogen.
Modulatie van het AWT setpoint op basis van kamertemperatuur: dit gebeurt alleen als de instelling aanpassing AWT actief is, [C-05] = 1, en de unitbesturingsmethode kamerthermostaat is, [C-07] = 1 of 2. De aanvoerwatertemperatuur modulatie verhoogt of verlaagt het AWT setpoint afhankelijk van het verschil tussen de gewenste kamertemperatuur en de werkelijke kamertemperatuur. Andere thermostaten gebruiken vaak een "slimme zelflerende" PID-regeling, maar Daikin gebruikt een heel rudimentair als-dan algoritme (
meer details hier), waarbij de gevraagde temperatuurinstelling stapsgewijs verandert met een stapgrootte van 0.25*[8-06]. Dus als [8-06] op standaardinstelling 5C staat, zal de aanpassing van de gevraagde watertemperatuur -2.5C..+2.5C zijn. Is de stapgrootte te klein, dan doet de regeling te weinig. Is de stapgrootte te groot, dan krijg je soms een overshoot als het AWT setpoint met een grote stap daalt. Bij een goede stooklijn heb je genoeg aan een kleine stapgrootte. Advies als je geen domotica oplossing wilt: eerst stooklijn optimaliseren, dan pas AWT-modulatie aan, de stapgrootte niet vergroten, en overshoot [9-04] op 4C zetten.
Modulatie van het vermogen (verbruik) van de compressor (en de ventilator) van de warmtepomp (WP): hiermee probeert de WP de temperatuur van het aanvoerwater op de gevraagde temperatuur te houden. Deze vorm van modulatie gebeurt altijd. Bij een laag AWT setpoint kunnen er 2 dingen misgaan:
-Je vraagt minder vermogen dan de WP kan leveren: je krijgt een AWT die hoger is dan toegestaan (nl meer dan de maximale overshoot [9-04] te hoog). De WP gaat uit en even later weer aan, eerst op relatief hoog vermogen, met risico op een nieuwe overshoot en pendelen. Dit gebeurt vaak als je een AWT van 25C vraagt in een huis met radiatoren. Advies: zet maximale overshoot [9-04] altijd op 4C, en stooklijn niet te laag.
-Je vraagt een AWT van minder dan 25C: de compressor weigert dienst en de BUH neemt het over.
Afhankelijk van je instellingen wordt het AWT setpoint berekend met
-de stooklijn of een absolute instelling, en
-eventueel met een offset aanpassing of een kamermodulatie-aanpassing
Dus zelfs als je stooklijn op 25C begint, kan het AWT setpoint lager uitvallen, daarom moet minimale-AWT [9-01] tenminste op de standaardinstelling 25C staan.