Waarschijnlijk was de bt6 om 14:00 nog niet onder de starttemperatuur gezakt. Inderdaad beter van 14-16 of 17u toestaan.
Nog niks kunnen vinden over de API, als je m inschakelt krijg je wel het portnummer te zien maar die geeft nog geen response lijkt het.bennierex schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 08:51:
[...]
Iemand ergens documentatie van de REST-API gevonden? Ik heb via modbus nu wel alles in Homeassistant, maar ik heb moeite met het bepalen van de actuele status. Heb nu een template sensor gemaakt op basis van compressor freq, 3-weg klep positie, defrosting flag en de parameter 'cooling status', maar die laatste blijkt niet aan te geven of de wp in cooling modus is of niet...
Nu wel een andere sensor aan het uitlezen, genaamd `current_status_31121`, maar dat is een bitmask zonder documentatie (dus trial-and-error om uit te vinden wat het betekent).
https://<IP>:8443/
zou wel leuk zijn als ze ook documentatie hebben bij zo'n nieuwe feature.
Mijn programma is soortgelijk, van 14.00-15.30 mag het SWW opwarmen waarmee wij gewoonlijk voldoende warmwater hebben om de volgende ochtend te douchen. Een enkele keer douchet er een van ons s’avonds al en dan is de grens van de boiler al bereikt en daarom heb ik ook 06.15-07.00 vrijgegeven. Meestal warmt hij zo alleen s’middags op en is de boiler in de ochtend nog niet zo ver afgekoeld om aan te slaan.hrv schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 12:02:
Even een vraagje over het programmeren van blokkeringen.
Ik heb een programma waarbij ik gedurende 14:00 - 15:00 warm water productie toelaat.
De rest van de tijd staat warm water op geblokkeerd.
Dit heb ik gedaan omdat de SMOS40 ondanks Smart Price Adaption toch gewoon op het duurste deel van de dag het warm water ging verwarmen. Niet heel smart vond ik.
Dit gaat al maanden goed, maar gisteren echter heeft hij slechts een half uur gedraaid. Hij is te laat begonnen. Geen idee waarom. Vanochtend hadden we dus te weinig warm water om echt lekker te douchen, dus ik denk ik geef hem een boost.Dat laatste is logisch, want dat had ie sowieso gedaan omdat de temperatuur onder het minimum zat.
- Op de RMUS40 de optie "Meer warm water" gekozen. Icoontje verandert wel, maar ik zie de warmtepomp geen warm water maken.
- In de app dan maar diezelfde optie gekozen.... ook geen enkel effect.
- Uiteindelijk het blokkeer schema uitgeschakeld, en toen ging hij wel....
Wat me echter bevreemd is dat een expliciete actie "Ik wil nu meer warm water" een lagere prioriteit heeft dan het schema met de blokkering.
Hebben jullie dezelfde ervaring?
Toch zie ik soms dat de temperatuur marginaal is geworden tegen 14.00 u maar pas de limiet (onder de 40’) bereikt, slaat dan dus pas aan ergens midden in die anderhalf uur tussen 14.00 en 15.30,
Conclusie: als de temperatuur-limiet niet bereikt is slaat hij later aan
Suggestie (zie ook @Knowbody ) langere tijd instellen en een korte ‘noodrem’ in de ochtend
F2120-16 SMO-S40 ELK9 RMU-S40 RSV300X boiler UKV100 serieel-buffer Alleen Radiatoren PV9200Wp Oppervlak 200m2 600m3 bouwjaar 1992 sinds 2023 gasloos Energielabel A+
BT6 was 100% onder de waarde. Dat is ook zo raar. Dit is de eerste keer dat hij later begint en het geheel niet op temperatuur kreeg.wickydude schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 13:27:
Waarschijnlijk was de bt6 om 14:00 nog niet onder de starttemperatuur gezakt. Inderdaad beter van 14-16 of 17u toestaan.
Zoals jullie mogelijk weten is er in mijn nieuwbouw woning een te grote warmtepomp geïnstalleerd.
In overleg met mijn installateur gaan we dat oplossen.
Er komt dus dit jaar een gebruikte AMS 10-12 + HBS05-12 uit 2022 beschikbaar (is geen subsidie op aangevraagd en komt tzt op Marktplaats, of stuur PM bij belangstelling)
Ik ga downsizen naar de F2050-6
In overleg met mijn installateur gaan we dat oplossen.
Er komt dus dit jaar een gebruikte AMS 10-12 + HBS05-12 uit 2022 beschikbaar (is geen subsidie op aangevraagd en komt tzt op Marktplaats, of stuur PM bij belangstelling)
Ik ga downsizen naar de F2050-6
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Nee. Uit is uit.hrv schreef op zaterdag 30 augustus 2025 @ 08:20:
Maar niemand vind het vreemd dat de blokkering, een vaste / geplande instelling, niet overruled wordt door de handmatige actie om nu meer SWW te gaan produceren?
Ik zou zeggen die optie moet alles overrulen.
Ik heb de SWW standaard op gemiddeld staan en in het programma breng ik dat terug naar klein voor het grootste deel van de dag, muv 12:00 - 15:00u. Gaat tot nu toe goed, SWW produceren wordt gedaan met lage tarieven. Op zaterdag is het trouwens van 10-15 om ruimte te geven voor legionella run. Ik weet nog niet hoe dat in de winter gaat werken, of dan de tarieven overdag ook het laagst zijn.
0523 BJ 1994 | NIBE S1155-6PC | Alfen Eve Single Pro | SMA SB4000TL20 4230Wp Z | SE3680H 5920 Wp O/W | Zonneboiler 120l
In de winter is in de nacht het tarief doorgaans het laagst.theo66 schreef op zaterdag 30 augustus 2025 @ 21:36:
Ik heb de SWW standaard op gemiddeld staan en in het programma breng ik dat terug naar klein voor het grootste deel van de dag, muv 12:00 - 15:00u. Gaat tot nu toe goed, SWW produceren wordt gedaan met lage tarieven. Op zaterdag is het trouwens van 10-15 om ruimte te geven voor legionella run. Ik weet nog niet hoe dat in de winter gaat werken, of dan de tarieven overdag ook het laagst zijn.
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Gisteren mijn schema maar eens uitgezet waarin ik warm water productie blokkeer.
We zijn inmiddels een aantal releases verder, dus ik dacht ik ga Smart Price Adaption maar weer een keer proberen. Wellicht dat het beter werkt dan vroeger.
Maar helaas. Vanochtend na het douchen, zo rond 07:30 vondt Nibe het tijd om warm water te gaan produceren. Een uurtje of twee later is de prijs op zijn laagst. Dus zo "smart" is die SPA nog steeds niet.
Iemand betere ervaringen? Liefst doe ik het op het goedkoopste moment van de dag zonder al te veel toeren te hoeven uithalen (zoals een dynamische besturing vanuit Home Assistant).
Ik heb nu SWW geblokkeerd tussen 06:30 en 10:00 om in ieder geval die dure piek weg te halen, maar dat is natuurlijk niet altijd de beste optie.
We zijn inmiddels een aantal releases verder, dus ik dacht ik ga Smart Price Adaption maar weer een keer proberen. Wellicht dat het beter werkt dan vroeger.
Maar helaas. Vanochtend na het douchen, zo rond 07:30 vondt Nibe het tijd om warm water te gaan produceren. Een uurtje of twee later is de prijs op zijn laagst. Dus zo "smart" is die SPA nog steeds niet.
Iemand betere ervaringen? Liefst doe ik het op het goedkoopste moment van de dag zonder al te veel toeren te hoeven uithalen (zoals een dynamische besturing vanuit Home Assistant).
Ik heb nu SWW geblokkeerd tussen 06:30 en 10:00 om in ieder geval die dure piek weg te halen, maar dat is natuurlijk niet altijd de beste optie.
Heb je toevallig ook een koppeling met je zonnepanelen omvormer? Die overruled SPA. Eigen stroom eerst zogezegd.hrv schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 16:04:
Gisteren mijn schema maar eens uitgezet waarin ik warm water productie blokkeer.
We zijn inmiddels een aantal releases verder, dus ik dacht ik ga Smart Price Adaption maar weer een keer proberen. Wellicht dat het beter werkt dan vroeger.
Maar helaas. Vanochtend na het douchen, zo rond 07:30 vondt Nibe het tijd om warm water te gaan produceren. Een uurtje of twee later is de prijs op zijn laagst. Dus zo "smart" is die SPA nog steeds niet.
Iemand betere ervaringen? Liefst doe ik het op het goedkoopste moment van de dag zonder al te veel toeren te hoeven uithalen (zoals een dynamische besturing vanuit Home Assistant).
Ik heb nu SWW geblokkeerd tussen 06:30 en 10:00 om in ieder geval die dure piek weg te halen, maar dat is natuurlijk niet altijd de beste optie.
Hier start de SWW productie als er voldoende opwek is om genoeg vermogen over te houden voor het verbruik vd woning.
Verder een blokkade van 20:00 -07:00
Om dat "probleem" op te lossen kan je de bijgeleverde ct-klemmen in je meterkast inbouwen. Als je daar de mogelijkheid voor hebt natuurlijk. Dan voeg je dus loadbalancing toe aan je wp.
Ik ben ook sinds half juli dynamisch en ik merk niet heel veel van SPA. Niet niks, maar niet iets bijzonders iig.
Wat ik wel merk sinds ik de wp op "Opslaan Plus" heb staan, het elektrisch element wordt ingeschakeld om het water tot 59°C te verwarmen, maar dit is vaak op het einde van een run die eigenlijk altijd tussen 07:30 en 11:00 plaatsvindt. Dus het water wordt warmer opgestookt.
Door een vroege ochtendzon kan de SWW-productie eerder starten dan bij een regenachtige ochtend. Daarom het grote tijdvak. Vrouw en dochter douchen in de avond. En door mijn werk verschilt het per dag wanneer ik douche. Als ik om 04:00 thuiskom dan heb ik altijd nog genoeg warmte in de boiler. En met de verbeterde grafic in Myuplink kan ik zien of er nog genoeg SWW is om te douchen.
Ik ben ook sinds half juli dynamisch en ik merk niet heel veel van SPA. Niet niks, maar niet iets bijzonders iig.
Wat ik wel merk sinds ik de wp op "Opslaan Plus" heb staan, het elektrisch element wordt ingeschakeld om het water tot 59°C te verwarmen, maar dit is vaak op het einde van een run die eigenlijk altijd tussen 07:30 en 11:00 plaatsvindt. Dus het water wordt warmer opgestookt.
Door een vroege ochtendzon kan de SWW-productie eerder starten dan bij een regenachtige ochtend. Daarom het grote tijdvak. Vrouw en dochter douchen in de avond. En door mijn werk verschilt het per dag wanneer ik douche. Als ik om 04:00 thuiskom dan heb ik altijd nog genoeg warmte in de boiler. En met de verbeterde grafic in Myuplink kan ik zien of er nog genoeg SWW is om te douchen.
[ Voor 74% gewijzigd door jurgen purgen op 02-09-2025 17:12 ]
De CT spoelen heb ik gemonteerd.
Maar daarmee kan de WP alleen bewaken wat de belasting van de hoofdzekering is zodat hij niet zoveel verbruikt dat het totale verbruik in de woning boven de 25A op een fase uit komt.
De WP kan met de CT spoelen niet meten of er stroom teruggeleverd wordt. Die CT spoelen geven alleen aan hoeveel stroom er doorheen loopt, niet welke kant op.
Maar daarmee kan de WP alleen bewaken wat de belasting van de hoofdzekering is zodat hij niet zoveel verbruikt dat het totale verbruik in de woning boven de 25A op een fase uit komt.
De WP kan met de CT spoelen niet meten of er stroom teruggeleverd wordt. Die CT spoelen geven alleen aan hoeveel stroom er doorheen loopt, niet welke kant op.
@hrv
Als je nou gewoon de 'eco /klein' stand als STANDAARD hanteert (menu 2.2 S-series), dan hoef je alleen maar een blokje van 'gemiddeld /comfort' te programmeren op het moment dat je denkt dat het gunstig is:
In de winter is dat in de nacht van 01.00 tot 04.00.
In de zomer is dat in de middag van 13.00 tot 16.00
De ondergrens voor klein stel je zo in, dat hij eigenlijk niet meer begint bij te warmen. Zet bijvoorbeeld de laagste temperatuur op 16 of 20 graden, dan begint hij pas als de temperatuur bij BT6 tot die grens is gekomen.
Het effect is ongeveer hetzelfde als blokkeren maar er zal altijd warm water worden gemaakt als er incidenteel meer warmwater wordt gepakt en vat flink is afgekoeld. Ook zal de knop 'meer warm water' gewoon werken.
SPA voor warmwater kun je dan uitzetten.
Als je nou gewoon de 'eco /klein' stand als STANDAARD hanteert (menu 2.2 S-series), dan hoef je alleen maar een blokje van 'gemiddeld /comfort' te programmeren op het moment dat je denkt dat het gunstig is:
In de winter is dat in de nacht van 01.00 tot 04.00.
In de zomer is dat in de middag van 13.00 tot 16.00
De ondergrens voor klein stel je zo in, dat hij eigenlijk niet meer begint bij te warmen. Zet bijvoorbeeld de laagste temperatuur op 16 of 20 graden, dan begint hij pas als de temperatuur bij BT6 tot die grens is gekomen.
Het effect is ongeveer hetzelfde als blokkeren maar er zal altijd warm water worden gemaakt als er incidenteel meer warmwater wordt gepakt en vat flink is afgekoeld. Ook zal de knop 'meer warm water' gewoon werken.
SPA voor warmwater kun je dan uitzetten.
[ Voor 3% gewijzigd door Knowbody op 02-09-2025 19:18 ]
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Ik ben bekend met de werking van de meetspoelen/ct-klemmen.hrv schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 17:00:
Nee heb ik niet gedaan omdat Nibe niet weet of mijn auto aan het laden is bijvoorbeeld.
Ik ging er hier van uit dat je bedoelde dat de Nibe moest bijhouden hoe druk het op de thuisinstallatie was en kon "voelen" of er plaats was voor zijn werk.
Maar zoals ik eerder al zei, is het enige at ik merk bij SPA dat het water warmer opgeslagen wordt. Is leuk voor een zwembad, maar SWW zet geen echte zoden aan de dijk.
Ik verwacht ook een wencurve als het zometeen naar de herfst en winter toe gaat. Dan kan het zijn dat de goedkoopste uren in de nacht zijn, Maar ondanks het fluisterstille karakter van de wp, resoneert de vloer in de nacht toch wel erg hinderlijk en daarom heb ik de blokkade tijdens de nachtelijke uren. Dus ik zal een compromis moeten vinden met SPA en geblokkerde tijdsvakken
Das ook een oplossing inderdaad.Knowbody schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 19:16:
@hrv
Als je nou gewoon de 'eco /klein' stand als STANDAARD hanteert (menu 2.2 S-series), dan hoef je alleen maar een blokje van 'gemiddeld /comfort' te programmeren op het moment dat je denkt dat het gunstig is:
In de winter is dat in de nacht van 01.00 tot 04.00.
In de zomer is dat in de middag van 13.00 tot 16.00
De ondergrens voor klein stel je zo in, dat hij eigenlijk niet meer begint bij te warmen. Zet bijvoorbeeld de laagste temperatuur op 16 of 20 graden, dan begint hij pas als de temperatuur bij BT6 tot die grens is gekomen.
Het effect is ongeveer hetzelfde als blokkeren maar er zal altijd warm water worden gemaakt als er incidenteel meer warmwater wordt gepakt en vat flink is afgekoeld. Ook zal de knop 'meer warm water' gewoon werken.
SPA voor warmwater kun je dan uitzetten.
Je mag toch hopen dat Nibe meeleest en zich realiseert wat voor rare bokkesprongen we moeten maken voor zoiets simpels... Zouden ze het ooit leren?

Das idd wel flauw dat de Nibe niet aan geeft of er teruggeleverd wordt. De spoelen voor mijn laadpaal geven wel keurig aan op welke fase er stroom wordt afgenomen of teruggeleverd. Dat gebruikt de laadpaal om er voor te zorgen dat er alleen op zonnenergie geladen kan worden.hrv schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 18:32:
De CT spoelen heb ik gemonteerd.
Maar daarmee kan de WP alleen bewaken wat de belasting van de hoofdzekering is zodat hij niet zoveel verbruikt dat het totale verbruik in de woning boven de 25A op een fase uit komt.
De WP kan met de CT spoelen niet meten of er stroom teruggeleverd wordt. Die CT spoelen geven alleen aan hoeveel stroom er doorheen loopt, niet welke kant op.
S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6
Is voor je Nibe niet interessant, gaat puur om de stroombelasting in je circuit. 16A invoeden is de max, net als 16A importeren. En het voorkomt dat er een probleem ontstaat als iemand de spoel verkeerd om monteert
Het is erg makkelijk in het gebruik. Even zoeken naar de onderwaarde (bij mij nu op 16, BT6 zit halverwege in het vat van netto 360 liter)hrv schreef op woensdag 3 september 2025 @ 18:09:
[...]
Das ook een oplossing inderdaad.
Je mag toch hopen dat Nibe meeleest en zich realiseert wat voor rare bokkesprongen we moeten maken voor zoiets simpels... Zouden ze het ooit leren?
Qua programmering is het ook simpel. Elke dag hetzelfde en eventueel in de donkere maanden naar het nachtelijke tijdstip. Via Myuplink is dat in enkele seconden om te zetten.
Je kunt dan bijvoorbeeld ook voor precies die uren een nachtverlaging van -1 op de stooklijn doen, dan valt het mee met achterop raken van de graadminuten.
Denk er dan ook om dat de prioriteit instelling er voor zorgt dat de regeling zal wisselen tussen verwarmen en warmwater, waardoor je het window voor warmwater groot genoeg moet kiezen. 3 uurtjes kan dan aan de krappe kant zijn.
[ Voor 4% gewijzigd door Knowbody op 03-09-2025 21:25 ]
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Ik was er gisteravond al bang voor. Het is zo ver, NIBE vindt het nodig om mijn huis te verwarmen. Thermostaat in de kamer staat nog op 23°C.
Stop heating staat op 14°C.
Vanochtend net iets na 05:00 is het gemiddelde over een periode van 3 uur onder de 14°C gekomen.
Waterpomp gaat draaien, bouwt eerst positieve graadminuten op.
Na een uur zijn de positieve graadminuten weer opgesnoept en begint het naar negatief te lopen.
Om 09:00 zijn er 240 negatieve graadminuten en begint de warmte productie.
Eigenlijk is er eerst begonnen aan warmte onttrekking uit de woning door het water rond te pompen om het vervolgens weer toe te voegen.
Dat terwijl er eigenlijk helemaal geen behoefte was aan bijspringen van verwarmen.
Omdat er aan mijn NIBE geen kamerthermostaat is gekoppeld heeft het dus ook geen weet van of warmte levering nodig is. Is het mogelijk om de NIBE te voeden met kamer temperatuur via bijvoorbeeld modbus en NibeGW? Zal mooi zijn als de NIBE weet dat bij kamertemperatuur > 21°C nog niks doen.
Hoe gaan jullie hiermee om?
Stop heating staat op 14°C.
Vanochtend net iets na 05:00 is het gemiddelde over een periode van 3 uur onder de 14°C gekomen.
Waterpomp gaat draaien, bouwt eerst positieve graadminuten op.
Na een uur zijn de positieve graadminuten weer opgesnoept en begint het naar negatief te lopen.
Om 09:00 zijn er 240 negatieve graadminuten en begint de warmte productie.
Eigenlijk is er eerst begonnen aan warmte onttrekking uit de woning door het water rond te pompen om het vervolgens weer toe te voegen.
Dat terwijl er eigenlijk helemaal geen behoefte was aan bijspringen van verwarmen.
Omdat er aan mijn NIBE geen kamerthermostaat is gekoppeld heeft het dus ook geen weet van of warmte levering nodig is. Is het mogelijk om de NIBE te voeden met kamer temperatuur via bijvoorbeeld modbus en NibeGW? Zal mooi zijn als de NIBE weet dat bij kamertemperatuur > 21°C nog niks doen.
Hoe gaan jullie hiermee om?
Mijn Warmtepomp heeft een REST API, hahaha 
Geniaal eigenlijk. Kan dit TLS?
Geniaal eigenlijk. Kan dit TLS?
Sinds die update waarbij verwamen en koelen is samengevoegd tot één temperatuurinstelling (The_FrankO schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 10:13:
Hoe gaan jullie hiermee om?

Ik weet nog niet hoe en Nibe zelf ook niet.
Dit is denk ik enkel van toepassing als je een Thermostaat binnen hebt of niet? Ik heb hier namelijk geen last van met enkel verwarmen/koelen op buiten temp.ApexAlpha schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 11:08:
[...]
Sinds die update waarbij verwamen en koelen is samengevoegd tot één temperatuurinstelling () heb ik hier ook last van. Ik heb die 'wachtperiode' omhoog geschroefd maar uiteindelijk ging die laatst ook verwarmen omdat het binnen net ietsje kouder was dan 23, maar ja ik wil eigenlijk gewoon terug naar het oude systeem waarbij die tussen 20 - 25 gewoon niks doet, niet koelen niet verwarmen.
Ik weet nog niet hoe en Nibe zelf ook niet.
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / Easee Home / Gardena Smart
Misschien moet ik dat ding ook maar gaan uitzetten.mvrooij schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 11:24:
[...]
Dit is denk ik enkel van toepassing als je een Thermostaat binnen hebt of niet? Ik heb hier namelijk geen last van met enkel verwarmen/koelen op buiten temp.
Ik gebruik koeling niet, en zet de warmtepomp uit in mei. Kan deze ook niet wanneer het niet nodig is verwarmen. Eind september zet ik hem weer aan!
PieterH
Ik denk dat het het handigst is om de handmatige mode te gebruiken...
In oktober / november vink je dan verwarming aan en in april weer uit.
In oktober / november vink je dan verwarming aan en in april weer uit.
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
4 dagen geleden heb ik in mijn bestaande woning (bouwjaar 2007) de Nefit Exellent vervangen voor een hybride systeem: NIBE S2125-12, SMO S40, Remeha Tzerra Ace-Matic 35c.
Het huis heeft op de BG vloerverwarming, op de 1e verdieping heb ik 5 fancoils (JAGA) geïnstalleerd.
Het principe schema is als volgt:
/f/image/MvavfqfrphdafHHqFDHglLIi.png?f=fotoalbum_large)
De verschillende NIBE componenten werken allemaal storingvrij. Ik kan de warmtepomp compressor en ventilator via de testfuncties in de SMO S40 handmatig laten draaien.
Ik heb mij inlezen op het principe van de graadminuten bij NIBE.
Nu ben ik bezig met het inregelen voor normaal gebuik. (auto-stand)
Mijn vraag:
De warmtepomp zou moeten starten bij -60 Graadminuten (standaardinstelling).
Als ik de vloerverwarming open zet zie ik de Graadminuten teller keurig zakken tot onder de -60
WP start echter niet, geen enkele foutmelding,
de graadminuten dalen verder tot onder de -400 waardoor wel (zoals verwacht) de CV-bijverwarming start.
Wat zie ik over het hoofd?
(voor deze test heb ik de filtertijd verwarmen tijdelijk op 0 uur gezet)
(aan de stooklijn instellingen heb ik niets gewijzigd)
Het huis heeft op de BG vloerverwarming, op de 1e verdieping heb ik 5 fancoils (JAGA) geïnstalleerd.
Het principe schema is als volgt:
/f/image/MvavfqfrphdafHHqFDHglLIi.png?f=fotoalbum_large)
De verschillende NIBE componenten werken allemaal storingvrij. Ik kan de warmtepomp compressor en ventilator via de testfuncties in de SMO S40 handmatig laten draaien.
Ik heb mij inlezen op het principe van de graadminuten bij NIBE.
Nu ben ik bezig met het inregelen voor normaal gebuik. (auto-stand)
Mijn vraag:
De warmtepomp zou moeten starten bij -60 Graadminuten (standaardinstelling).
Als ik de vloerverwarming open zet zie ik de Graadminuten teller keurig zakken tot onder de -60
WP start echter niet, geen enkele foutmelding,
de graadminuten dalen verder tot onder de -400 waardoor wel (zoals verwacht) de CV-bijverwarming start.
Wat zie ik over het hoofd?
(voor deze test heb ik de filtertijd verwarmen tijdelijk op 0 uur gezet)
(aan de stooklijn instellingen heb ik niets gewijzigd)
Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c, Niko domotica integratie, Jaga Briza fancoils
@aandegrift ik denk dat je tegengehouden wordt door de ruimtetemperatuur.
Zet de ruimtevoeler eens buitenspel.
Of je hebt de compressor geblokkeerd en bijverwarming niet.
Zet de ruimtevoeler eens buitenspel.
Of je hebt de compressor geblokkeerd en bijverwarming niet.
[ Voor 25% gewijzigd door Knowbody op 09-09-2025 23:27 ]
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
@Knowbody Dank je wel voor reactie. Je hebt me verder op weg geholpen:
ik lees in de manual:
Compressor geblokkeerd vanwege de temperatuuromstandigheden.
– Wacht tot de temperatuur binnen het werkbereik van het product ligt.
Het was vandaag buiten 15-18 graden, dus mogelijk buiten het werkbereik.
Je schrijft 'of je hebt de compressor geblokkeerd' Kan je dat dan ook (per ongeluk) handmatig doen? hoe de-blokkeer je dan weer? Ik vind dit niet terug in de manual.
Wat betreft de ruimtevoeler (die ik inderdaad niet heb):
De manual schrijft hierover:
SMO S40 werkt zonder ruimtesensor maar als u de binnentemperatuur
van de woning wilt aflezen van het display op
SMO S40 moet de ruimtesensor worden geïnstalleerd
Ik heb hiervoor verder ook geen instellingen gevonden om deze de disabelen.
ik lees in de manual:
Compressor geblokkeerd vanwege de temperatuuromstandigheden.
– Wacht tot de temperatuur binnen het werkbereik van het product ligt.
Het was vandaag buiten 15-18 graden, dus mogelijk buiten het werkbereik.
Je schrijft 'of je hebt de compressor geblokkeerd' Kan je dat dan ook (per ongeluk) handmatig doen? hoe de-blokkeer je dan weer? Ik vind dit niet terug in de manual.
Wat betreft de ruimtevoeler (die ik inderdaad niet heb):
De manual schrijft hierover:
SMO S40 werkt zonder ruimtesensor maar als u de binnentemperatuur
van de woning wilt aflezen van het display op
SMO S40 moet de ruimtesensor worden geïnstalleerd
Ik heb hiervoor verder ook geen instellingen gevonden om deze de disabelen.
Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c, Niko domotica integratie, Jaga Briza fancoils
Hmmm. Nee hier zit niet jouw oplossing tussen.aandegrift schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 23:46:
@Knowbody Dank je wel voor reactie. Je hebt me verder op weg geholpen:
ik lees in de manual:
Compressor geblokkeerd vanwege de temperatuuromstandigheden.
– Wacht tot de temperatuur binnen het werkbereik van het product ligt.
Het was vandaag buiten 15-18 graden, dus mogelijk buiten het werkbereik.
Je schrijft 'of je hebt de compressor geblokkeerd' Kan je dat dan ook (per ongeluk) handmatig doen? hoe de-blokkeer je dan weer? Ik vind dit niet terug in de manual.
Wat betreft de ruimtevoeler (die ik inderdaad niet heb):
De manual schrijft hierover:
SMO S40 werkt zonder ruimtesensor maar als u de binnentemperatuur
van de woning wilt aflezen van het display op
SMO S40 moet de ruimtesensor worden geïnstalleerd
Ik heb hiervoor verder ook geen instellingen gevonden om deze de disabelen.
Heb je de startgids doorlopen?
Hoe staat de status bij 4.1 op het moment van testen?
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Startgids is doorlopen.
Menu 4.1 :
:strip_exif()/f/image/WegWcGITKaS4AbTgeah8GCNc.jpg?f=fotoalbum_large)
Vanochtend draaide al wel de laadpomp GP12 op 70%..
Warmtepomp1 : niet geblokkeerd.
Toch draaide de CV-bijverwarming CV weer een tijdje ,
Stand Graad Minuten staat na de nacht al weer super laag: -900
gister ingesteld: onder de -1000 mag de bijverwarming aan.
menu 3.1.3:
berekende aanvoertemp 28.1 C
Externe aanvoer (BT25) 25.3 C
Retourtemperatuur (BT71) 25.0 C
(er is vanuit de woning nu ook geen vraag, lijkt mij logisch )
Verder geen prioriteringen ingesteld.
ik begrijp dus niet waarom de CV bijverwarming (waarschijnlijk op graadminuten) bijspringt als er geen warmtevraag is.
Menu 4.1 :
:strip_exif()/f/image/WegWcGITKaS4AbTgeah8GCNc.jpg?f=fotoalbum_large)
Vanochtend draaide al wel de laadpomp GP12 op 70%..
Warmtepomp1 : niet geblokkeerd.
Toch draaide de CV-bijverwarming CV weer een tijdje ,
Stand Graad Minuten staat na de nacht al weer super laag: -900
gister ingesteld: onder de -1000 mag de bijverwarming aan.
menu 3.1.3:
berekende aanvoertemp 28.1 C
Externe aanvoer (BT25) 25.3 C
Retourtemperatuur (BT71) 25.0 C
(er is vanuit de woning nu ook geen vraag, lijkt mij logisch )
Verder geen prioriteringen ingesteld.
ik begrijp dus niet waarom de CV bijverwarming (waarschijnlijk op graadminuten) bijspringt als er geen warmtevraag is.
[ Voor 3% gewijzigd door aandegrift op 10-09-2025 07:50 ]
Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c, Niko domotica integratie, Jaga Briza fancoils
Kun je het vinkje naast de compressor linksonder uitvinken? Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat dat betekent dat je je compressor "blokkeert".aandegrift schreef op woensdag 10 september 2025 @ 07:44:
Startgids is doorlopen.
Menu 4.1 :
[Afbeelding]
Vanochtend draaide al wel de laadpomp GP12 op 70%..
Warmtepomp1 : niet geblokkeerd.
Toch draaide de CV-bijverwarming CV weer een tijdje ,
Stand Graad Minuten staat na de nacht al weer super laag: -900
gister ingesteld: onder de -1000 mag de bijverwarming aan.
menu 3.1.3:
berekende aanvoertemp 28.1 C
Externe aanvoer (BT25) 25.3 C
Retourtemperatuur (BT71) 25.0 C
(er is vanuit de woning nu ook geen vraag, lijkt mij logisch )
Verder geen prioriteringen ingesteld.
ik begrijp dus niet waarom de CV bijverwarming (waarschijnlijk op graadminuten) bijspringt als er geen warmtevraag is.
Vinkje geeft aan wat er beschikbaar is momenteel. Slotje geeft aan dat je het niet kan aanpassen door de auto modus. Kijk even naar je instelling voor "stop verwarming". Waarschijnlijk is de gemiddelde buitentemperatuur te hoog, en daardoor de verwarming niet beschikbaar (uitgeschakeld door de auto modus) momenteel.
Ter referentie, bij mij is de gemiddelde temp de afgelopen 24 uur 13 graden en mijn stop verwarming staat op 16 graden. Vinkjes voor compressor en verwarming staan nu aan, en hij is begonnen met verwarmen.
Ter referentie, bij mij is de gemiddelde temp de afgelopen 24 uur 13 graden en mijn stop verwarming staat op 16 graden. Vinkjes voor compressor en verwarming staan nu aan, en hij is begonnen met verwarmen.
@rusman
Menu 7.1.10.2 INSTEL. AUTO-MODUS
Act. koeling starten 22 gr
Stop verwarming 19 gr (bij jou dus op 16 gr)
Stop bijverwarming 5 gr
filtertijd verwarming 24h
filtertijd koeling 24h
tijd tussen koelen en verwarmen 2h
koel-/warmtesensor Geen
menu 3.1.3 VERWARMING
Buitentemp. (BT1) 13,0 C
Gemiddelde buitentemperatuur 12.6 C
Vraag: Stop verwarming iets verlagen (naar 16 C) ?
door jullie input ben ik ook verder gekomen:
Ik lees in de manual:
de BT74-sensor is nodig voor NIBE-installaties die koelen aanbieden.
Als de koelings-/verwarmingssensor (BT74) is aangesloten en geactiveerd in menu 7.x, kan er geen andere ruimtesensor worden geselecteerd in menu 1.3.3 - "Instellingen ruimtesensor".
Mijn NIBE systeem mag koelen.
De manual is echter onduidelijk. De BT74 is toch een optionele ruimtesensor en geen leidingsensor?
(De warmte/koel vraag aan het NIBE systeem wordt volledig op naregeling gedaan)
Maar of dit te maken heeft met mijn oorspronkelijke vraag op het forum (waarom gaat de CV- bijverwarmen) verwacht ik niet.
Menu 7.1.10.2 INSTEL. AUTO-MODUS
Act. koeling starten 22 gr
Stop verwarming 19 gr (bij jou dus op 16 gr)
Stop bijverwarming 5 gr
filtertijd verwarming 24h
filtertijd koeling 24h
tijd tussen koelen en verwarmen 2h
koel-/warmtesensor Geen
menu 3.1.3 VERWARMING
Buitentemp. (BT1) 13,0 C
Gemiddelde buitentemperatuur 12.6 C
Vraag: Stop verwarming iets verlagen (naar 16 C) ?
door jullie input ben ik ook verder gekomen:
Ik lees in de manual:
de BT74-sensor is nodig voor NIBE-installaties die koelen aanbieden.
Als de koelings-/verwarmingssensor (BT74) is aangesloten en geactiveerd in menu 7.x, kan er geen andere ruimtesensor worden geselecteerd in menu 1.3.3 - "Instellingen ruimtesensor".
Mijn NIBE systeem mag koelen.
De manual is echter onduidelijk. De BT74 is toch een optionele ruimtesensor en geen leidingsensor?
(De warmte/koel vraag aan het NIBE systeem wordt volledig op naregeling gedaan)
Maar of dit te maken heeft met mijn oorspronkelijke vraag op het forum (waarom gaat de CV- bijverwarmen) verwacht ik niet.
[ Voor 46% gewijzigd door aandegrift op 10-09-2025 11:30 ]
Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c, Niko domotica integratie, Jaga Briza fancoils
Dat je cv gaat bijspringen is duidelijk en logisch.
De vraag waar je het antwoord op zoekt is waarom gaat de warmtepomp niet starten bij -60 GM.
Omdat je geen driewegklep hebt volgens mij hoef je ook geen koppeling te maken (QN10) anders zou ik verwachten dat je daar iets mee moest.
De vraag waar je het antwoord op zoekt is waarom gaat de warmtepomp niet starten bij -60 GM.
Omdat je geen driewegklep hebt volgens mij hoef je ook geen koppeling te maken (QN10) anders zou ik verwachten dat je daar iets mee moest.
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
@Knowbody
OK, begrijp ik.
De warmtepomp mag starten als de -60 GM wordt onderschreden.
Het onderschrijden van deze waarde is dus geen must dat de Warmtepomp start.
Omdat er feitelijk nog geen warmtevraag uit de woning was (De systeem aanvoer- en retour temp bleven de afgelopen 24h bijna hetzelfde rond de 24 a 25 C ) loopt wel de GM teller vrolijk verder in de min.
Ik lees dat het systeem inschat dat als de warmtevraag niet urgent genoeg is, de warmtepomp wacht met starten, zelfs voorbij de -60 GM.
ook lees ik dat de stooklijn, compressiecurve en frequentiegrenzen er voor kunnen zorgen dat de warmtepomp pas voorbij -120 GM inschakelt.
Ik zag vanochtend een waarde van -900 GM. Was nog steeds geen reden voor de start. (?)
OK, begrijp ik.
De warmtepomp mag starten als de -60 GM wordt onderschreden.
Het onderschrijden van deze waarde is dus geen must dat de Warmtepomp start.
Omdat er feitelijk nog geen warmtevraag uit de woning was (De systeem aanvoer- en retour temp bleven de afgelopen 24h bijna hetzelfde rond de 24 a 25 C ) loopt wel de GM teller vrolijk verder in de min.
Ik lees dat het systeem inschat dat als de warmtevraag niet urgent genoeg is, de warmtepomp wacht met starten, zelfs voorbij de -60 GM.
ook lees ik dat de stooklijn, compressiecurve en frequentiegrenzen er voor kunnen zorgen dat de warmtepomp pas voorbij -120 GM inschakelt.
Ik zag vanochtend een waarde van -900 GM. Was nog steeds geen reden voor de start. (?)
Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c, Niko domotica integratie, Jaga Briza fancoils
De berekende aanvoertemp betekent dat er wel warmtevraag is vanuit de weersafhankelijke regeling. Als je geen ruimtesensor hebt kan er ook geen warmtevraag uit de woning komen.aandegrift schreef op woensdag 10 september 2025 @ 07:44:
menu 3.1.3:
berekende aanvoertemp 28.1 C
Externe aanvoer (BT25) 25.3 C
Retourtemperatuur (BT71) 25.0 C
(er is vanuit de woning nu ook geen vraag, lijkt mij logisch )
Verder geen prioriteringen ingesteld.
ik begrijp dus niet waarom de CV bijverwarming (waarschijnlijk op graadminuten) bijspringt als er geen warmtevraag is.
Er is ergens een instelling voor de gewenste ruimtetemperatuur ( weet zo ff niet waar). Kijk daar eens naar?
Op basis daarvan in combinatie met de WAR berekent de wp de gewenste aanvoertemp.
Berekend is hoger dan bt25, dus je GM lopen op. Eigenlijk zou de buitenunit moeten gaan draaien lijkt me.
Lijkt er op dat je een vrij hoge curve gekozen hebt?
Hoi @wickydude ,
Het CV-systeem is volledig op naregelingen (met kleppen aangestuurd door domotica-thermostaten)
ik kan in de NIBE SMO S40 manual geen info vinden over het instellen van: "gewenste ruimtetemperatuur".
De stooklijn is op dit moment nog de fabrieksinstelling. (niet zelf gekozen).
Het CV-systeem is volledig op naregelingen (met kleppen aangestuurd door domotica-thermostaten)
ik kan in de NIBE SMO S40 manual geen info vinden over het instellen van: "gewenste ruimtetemperatuur".
De stooklijn is op dit moment nog de fabrieksinstelling. (niet zelf gekozen).
[ Voor 9% gewijzigd door aandegrift op 10-09-2025 13:51 ]
Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c, Niko domotica integratie, Jaga Briza fancoils
Ruimtetemperatuur is inderdaad niet van toepassing , sorry.aandegrift schreef op woensdag 10 september 2025 @ 13:50:
Hoi @wickydude ,
Het CV-systeem is volledig op naregelingen (met kleppen aangestuurd door domotica-thermostaten)
ik kan in de NIBE SMO S40 manual geen info vinden over het instellen van: "gewenste ruimtetemperatuur".
De stooklijn is op dit moment nog de fabrieksinstelling. (niet zelf gekozen).
Je zegt volledig op naregeling, geldt dat ook voor je vvw beneden? Heb je een vvw verdeler met of zonder pomp?
En begin eens met stooklijn te verlagen, dan gaat die berekende aanvoertemp ook omlaag.
@wickydude
De vv-verdeler heeft nu nog een pomp (en één master klep die nu open staat (domotica sturing).
Deze vv-verdeler wordt nog vervangen door een pomploze kunststof verdeler (geen menging meer).
De hele woning kan op lagetemperatuur bediend worden (1e verdieping fancoils)
Heb 3 winters getest met het CV-ketel water op de laagst mogelijke aanvoerstand ( 45 C )
Installateur: Hij heeft mijn vraag vanochtend linea recta doorgestuurd naar NIBE nl. --wachten--
Ik ben een tweaker, wil dus ook precies gaan begrijpen hoe een en ander op elkaar in werkt.
En, nieuwsgierigheid en een beetje ongeduldig spelen ook een rol ;-)
De vv-verdeler heeft nu nog een pomp (en één master klep die nu open staat (domotica sturing).
Deze vv-verdeler wordt nog vervangen door een pomploze kunststof verdeler (geen menging meer).
De hele woning kan op lagetemperatuur bediend worden (1e verdieping fancoils)
Heb 3 winters getest met het CV-ketel water op de laagst mogelijke aanvoerstand ( 45 C )
Installateur: Hij heeft mijn vraag vanochtend linea recta doorgestuurd naar NIBE nl. --wachten--
Ik ben een tweaker, wil dus ook precies gaan begrijpen hoe een en ander op elkaar in werkt.
En, nieuwsgierigheid en een beetje ongeduldig spelen ook een rol ;-)
Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c, Niko domotica integratie, Jaga Briza fancoils
Je kan eens proberen de auto modus uit te zetten en handmatig de verwarming aan te vinken. Het lijkt er toch op dat de verwarming geblokkeerd staat ergens. Aangezien je berekende TA boven de huidige TA zit heb je sowieso een warmtevraag en zou hij aan moeten gaan zodra de verwarming niet meer geblokkeerd is.
Hoi @rusman
Handmatig aangevinkt.
:strip_exif()/f/image/ywWTP11hI3Ya51PhFVgMnPab.jpg?f=fotoalbum_large)
Volgens menu 3.1.8.1. WARMTEPOMP 1
Geblokkeerd: Nee
:strip_exif()/f/image/NRuzeueDn238AXJPKyIqO5e6.jpg?f=fotoalbum_large)
Maar wat betekent in het pull down infoscherm: Hoofdeenheid geblokkeerd?
AI geeft meerdere mogelijkheden.
1. actieve storing of alarmmelding (gecheckt niet aan de orde)
2. beveiligingsfunctie geactiveerd (gecheckt niet aan de orde)
3. handmatige uitschakeling of onderhoudsmodus (niet aan de orde)
4. geen warmtevraag actief (de reden volgens mij)
5. communicatieprobeem tussen SMO S40 en WP (gecheckt niet aan de orde)
:strip_exif()/f/image/dwfHrWzAfSW4gmwyANSuYICe.jpg?f=fotoalbum_large)
Op dit moment is berekende temp lager dan TA
Menu 3.1.2 OVERZICHT:
Handmatig aangevinkt.
:strip_exif()/f/image/ywWTP11hI3Ya51PhFVgMnPab.jpg?f=fotoalbum_large)
Volgens menu 3.1.8.1. WARMTEPOMP 1
Geblokkeerd: Nee
:strip_exif()/f/image/NRuzeueDn238AXJPKyIqO5e6.jpg?f=fotoalbum_large)
Maar wat betekent in het pull down infoscherm: Hoofdeenheid geblokkeerd?
AI geeft meerdere mogelijkheden.
1. actieve storing of alarmmelding (gecheckt niet aan de orde)
2. beveiligingsfunctie geactiveerd (gecheckt niet aan de orde)
3. handmatige uitschakeling of onderhoudsmodus (niet aan de orde)
4. geen warmtevraag actief (de reden volgens mij)
5. communicatieprobeem tussen SMO S40 en WP (gecheckt niet aan de orde)
:strip_exif()/f/image/dwfHrWzAfSW4gmwyANSuYICe.jpg?f=fotoalbum_large)
Op dit moment is berekende temp lager dan TA
Menu 3.1.2 OVERZICHT:
:strip_exif()/f/image/7EUVGBAr0RYQOlY5rqmwmu0u.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 42% gewijzigd door aandegrift op 10-09-2025 16:20 ]
Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c, Niko domotica integratie, Jaga Briza fancoils
@aandegrift Probeer als test eens de stooklijn flink omhoog te zetten. Het is nu warm buiten, dus logisch dat er geen vraag is met de huidige stooklijn.
@rusman
Stooklijn bij wijze van test flink omhoog gezet. Zie het direct in de berekende aanvoertemperatuur 33 C:
:strip_exif()/f/image/Kq7RXngJEf21wCYtWCv5IXw7.jpg?f=fotoalbum_large)
Nu ff wachten omdat het aantal graadminuten van +52 moet zakken tot onder de -60 ....
To be continued...
10 minuten later:
berekende aanvoertemperatuur is naar 44 C:
graadminuten bijna op -60 GRD MIN
:strip_exif()/f/image/AUKmtkgGkuHoVkSTGQlZam2p.jpg?f=fotoalbum_large)
weer 10 minuten later:
graadminuten met -170 ruim voorbij de -60 GRD MIN
Geen WP start,
maar ook geen foutmeldingen.
Stooklijn bij wijze van test flink omhoog gezet. Zie het direct in de berekende aanvoertemperatuur 33 C:
:strip_exif()/f/image/Kq7RXngJEf21wCYtWCv5IXw7.jpg?f=fotoalbum_large)
Nu ff wachten omdat het aantal graadminuten van +52 moet zakken tot onder de -60 ....
To be continued...
10 minuten later:
berekende aanvoertemperatuur is naar 44 C:
graadminuten bijna op -60 GRD MIN
:strip_exif()/f/image/AUKmtkgGkuHoVkSTGQlZam2p.jpg?f=fotoalbum_large)
weer 10 minuten later:
graadminuten met -170 ruim voorbij de -60 GRD MIN
Geen WP start,
maar ook geen foutmeldingen.
[ Voor 32% gewijzigd door aandegrift op 10-09-2025 16:57 ]
Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c, Niko domotica integratie, Jaga Briza fancoils
@aandegrift
Zodra de GM op -60 staat MOET de WP starten. Niet MAG.
Als er geen warmtevraag is, is de berekende temperatuur ook niet hoger dan de actuele. Tenzij je minimale waarde niet op 20 staat. Check dat. (1.30.4)
Als graadminuten in beweging komen, is dat omdat er vraag is. Dus de compressor moet starten bij -60 (neem aan dat die waarde op standaard staat).
Als er geen vraag is is er ook geen reden dat de graadminuten aftellen.
Omdat het lastig is om de auto modus te gebruiken wat betreft buitentemperatuur (19 is veel te hoog) zou ik zeggen kies eerst de handmatige modus.
Maar goed jij wilt testen dus ik begrijp dan dat je de getallen wat manipuleert. Maar bij -60 betekent het vrijgave voor de warmtepomp, die hoort dan te beginnen.
Als de graadminuten vervolgens (snel) verder blijven dalen komt dat omdat de berekende waarde (veel) hoger is dan de actuele BT25 waarde.
Je conclusie is juist dat het vreemd is dat de WP niet start.
BT74 heb je niet nodig.
Check ook wat er gebeurt bij de inputs, zie 3.1.14.
Misschien dat je daar iets hebt aangesloten dat de compressor blokkeert.
Je zoneregeling even buitenspel zetten. Misschien gewoon weglaten maar dat is voor later.
Mogelijk is het zo dat de regeling juist met de bijverwarming wil beginnen omdat de berekende waarde veel hoger is dan de actuele waarde van het water in je systeem. Als de berekende waarde meer dan 5 graden daarboven ligt, kan het zijn dat de regeling zo slim is om eerst maar eens wat temperatuur in het systeem te brengen.
Dit komt natuurlijk omdat je de stooklijn op standaard hebt. Helaas is die waarde, ook voor vloerverwarming, veel te hoog.
Zet de stooklijn eerst.maar eens op 4 of 5.
Met een berekende waarde van 27 a 28 terwijl het water nu 25 graden is volgens BT25 moet de warmtepomp die vraag kunnen overbruggen en moet dus kunnen starten.
Zodra de GM op -60 staat MOET de WP starten. Niet MAG.
Als er geen warmtevraag is, is de berekende temperatuur ook niet hoger dan de actuele. Tenzij je minimale waarde niet op 20 staat. Check dat. (1.30.4)
Als graadminuten in beweging komen, is dat omdat er vraag is. Dus de compressor moet starten bij -60 (neem aan dat die waarde op standaard staat).
Als er geen vraag is is er ook geen reden dat de graadminuten aftellen.
Omdat het lastig is om de auto modus te gebruiken wat betreft buitentemperatuur (19 is veel te hoog) zou ik zeggen kies eerst de handmatige modus.
Maar goed jij wilt testen dus ik begrijp dan dat je de getallen wat manipuleert. Maar bij -60 betekent het vrijgave voor de warmtepomp, die hoort dan te beginnen.
Als de graadminuten vervolgens (snel) verder blijven dalen komt dat omdat de berekende waarde (veel) hoger is dan de actuele BT25 waarde.
Je conclusie is juist dat het vreemd is dat de WP niet start.
BT74 heb je niet nodig.
Check ook wat er gebeurt bij de inputs, zie 3.1.14.
Misschien dat je daar iets hebt aangesloten dat de compressor blokkeert.
Je zoneregeling even buitenspel zetten. Misschien gewoon weglaten maar dat is voor later.
Mogelijk is het zo dat de regeling juist met de bijverwarming wil beginnen omdat de berekende waarde veel hoger is dan de actuele waarde van het water in je systeem. Als de berekende waarde meer dan 5 graden daarboven ligt, kan het zijn dat de regeling zo slim is om eerst maar eens wat temperatuur in het systeem te brengen.
Dit komt natuurlijk omdat je de stooklijn op standaard hebt. Helaas is die waarde, ook voor vloerverwarming, veel te hoog.
Zet de stooklijn eerst.maar eens op 4 of 5.
Met een berekende waarde van 27 a 28 terwijl het water nu 25 graden is volgens BT25 moet de warmtepomp die vraag kunnen overbruggen en moet dus kunnen starten.
[ Voor 32% gewijzigd door Knowbody op 10-09-2025 18:02 ]
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Hoi @Knowbody ,
Allereerst dank voor je uitgebreide antwoord.
De laagste aanvoer temp staat op 20 C (heb ik niet aan gezeten) (1.30.4):
:strip_exif()/f/image/04NKJxOsjtkeIAspdWDhhKWs.jpg?f=fotoalbum_large)
-60 GRD MIN is inderdaad de ingestelde waarde voor start WP. (niet gewijzigd)
Dank voor de bevestiging dat de BT74 niet nodig is.
Inputs, ( 3.1.14. ) Er is daar niets aangesloten op AUX1 t/m 6 en ook niets gedefinieerd in de software.
zoneregeling: Hier is verder niets gedefinieerd, anders dan de standaard velden.
Ik heb nu de stooklijn van de standaardwaarde omlaag gezet naar 5.
Gelijk zie ik de actuele GRD MIN terug oplopen van -160 naar -158 en verder richting de 0 :
(dat begrijp ik: De berekende waarde is nu lager dan de actuele waarde van BT25.)
:strip_exif()/f/image/lUpVuDBA7NBAb4vMwjF4GT63.jpg?f=fotoalbum_large)
En een kwartier later -135 GRD MIN:
:strip_exif()/f/image/LyEcpqIxrBsEu0I5ddqpN579.jpg?f=fotoalbum_large)
Met een CV aanvoer en retour beide rond de 24 C kan ik mij voorstellen dat de WP geen werk heeft op grond van de stooklijn.
De GRD MIN lopen nu weer van op van - naar +.
Blijft voor mij niet duidelijk dat deze eerst van + naar - liepen, voorbij de -60 zonder WP start, en bij -560 GRD MIN wel braaf de CV-bijverwarming start.
Nu in menu 1.4 BEDRIJFSTAND weer 'Auto' geselecteerd.
Allereerst dank voor je uitgebreide antwoord.
De laagste aanvoer temp staat op 20 C (heb ik niet aan gezeten) (1.30.4):
:strip_exif()/f/image/04NKJxOsjtkeIAspdWDhhKWs.jpg?f=fotoalbum_large)
-60 GRD MIN is inderdaad de ingestelde waarde voor start WP. (niet gewijzigd)
Dank voor de bevestiging dat de BT74 niet nodig is.
Inputs, ( 3.1.14. ) Er is daar niets aangesloten op AUX1 t/m 6 en ook niets gedefinieerd in de software.
zoneregeling: Hier is verder niets gedefinieerd, anders dan de standaard velden.
Ik heb nu de stooklijn van de standaardwaarde omlaag gezet naar 5.
Gelijk zie ik de actuele GRD MIN terug oplopen van -160 naar -158 en verder richting de 0 :
(dat begrijp ik: De berekende waarde is nu lager dan de actuele waarde van BT25.)
:strip_exif()/f/image/lUpVuDBA7NBAb4vMwjF4GT63.jpg?f=fotoalbum_large)
En een kwartier later -135 GRD MIN:
:strip_exif()/f/image/LyEcpqIxrBsEu0I5ddqpN579.jpg?f=fotoalbum_large)
Met een CV aanvoer en retour beide rond de 24 C kan ik mij voorstellen dat de WP geen werk heeft op grond van de stooklijn.
De GRD MIN lopen nu weer van op van - naar +.
Blijft voor mij niet duidelijk dat deze eerst van + naar - liepen, voorbij de -60 zonder WP start, en bij -560 GRD MIN wel braaf de CV-bijverwarming start.
Nu in menu 1.4 BEDRIJFSTAND weer 'Auto' geselecteerd.
[ Voor 24% gewijzigd door aandegrift op 10-09-2025 19:05 ]
Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c, Niko domotica integratie, Jaga Briza fancoils
@aandegrift je hebt in het installateur menu ook een optie om de compressor geforceerd te starten. Heeft je installateur wel getest of de compressor uberhaupt goed aangesloten/werkt? Staat het stroom erop?
Dat je WP niet start bij -60 is inderdaad niet goed. Dat je CV ketel bij -560 start is wel zoals het moet, dat is je bijverwarming, hoewel die pas mag draaien als het kouder is dan de ingestelde waarde bij Stop bijverwarming ( standaard 5gr dacht ik). Normaal komt je WP in bij -60 en komen de graadminuten nooit bij die waarde van -560 tenzij het heel koud is en je WP niet genoeg warmte kan genereren.
Ik volg het probleem met belangstelling en zo langzamerhand begin ik te denken of het niet effectiever is om terug te gaan naar fabrieksinstellingen. Daarna de Startgids (inbedrijfstelling) nog een keer helemaal doorlopen. Dan heb je houvast aan een situatie die in ieder geval in de winter zou moeten werken en kun je van daaruit verder werken. Je kunt dan ook je instellingen op een stick zetten die je weer kunt terugzetten om een bekende situatie op te roepen na experimenteren.
S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6
@rusman
De compressor en de ventilator zijn beide los geforceerd getest nadat het systeem gevuld was met water. Beide werken prima.
Ben erg tevreden over het beperkte geluidniveau. Dit was een selectie criterium, naast hybride en koelen.
De compressor en de ventilator zijn beide los geforceerd getest nadat het systeem gevuld was met water. Beide werken prima.
Ben erg tevreden over het beperkte geluidniveau. Dit was een selectie criterium, naast hybride en koelen.
[ Voor 28% gewijzigd door aandegrift op 10-09-2025 19:47 ]
Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c, Niko domotica integratie, Jaga Briza fancoils
@macbellymacbelly schreef op woensdag 10 september 2025 @ 19:40:
Ik volg het probleem met belangstelling en zo langzamerhand begin ik te denken of het niet effectiever is om terug te gaan naar fabrieksinstellingen. Daarna de Startgids (inbedrijfstelling) nog een keer helemaal doorlopen. Dan heb je houvast aan een situatie die in ieder geval in de winter zou moeten werken en kun je van daaruit verder werken. Je kunt dan ook je instellingen op een stick zetten die je weer kunt terugzetten om een bekende situatie op te roepen na experimenteren.
Je tip hou ik nog even achter de hand.
Er loopt ook nog een lijntje via installateur naar NIBE nl.
Reden om het parallel hier te behandelen is mijn ongeduld en 'ter leering ende vermaeck'.
ik hou jullie op de hoogte!
Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c, Niko domotica integratie, Jaga Briza fancoils
Ja wij vinden het wel een uitdaging om met de juiste oplossing te komen.aandegrift schreef op woensdag 10 september 2025 @ 19:51:
[...]
@macbelly
Je tip hou ik nog even achter de hand.
Er loopt ook nog een lijntje via installateur naar NIBE nl.
Reden om het parallel hier te behandelen is mijn ongeduld en 'ter leering ende vermaeck'.
ik hou jullie op de hoogte!
;-)
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
@Knowbody , @macbelly , @wickydude en @rusman
Zoals beloofd een update n.a.v. het lijntje: klant -> installateur -> nibe -> installateur -> klant.
Vandaag een keurig antwoord gekregen met de oplossing:
Checkt u aub het menu 7.3.4.3 WARMTEPOMP1
U dient in de SMO-S40 aan te geven hoe de installatie is opgebouwd en waar de warmtepomp voor mag gaan werken. als dit niet is gedaan zal de machine niets doen.
In menu 7.3.4.3 kunt u deze koppeling maken
Er was dus niets gekoppeld.
koppeling gemaakt en dit is vervolgens het scherm:
:strip_exif()/f/image/jSA87TUrQg5qaEUUnrdv9Ucr.jpg?f=fotoalbum_large)
Vervolgens zie ik dat dit direct effect heeft.
Het Systeem meldt: Voorverwarmen, compressor start in 14 minuten.
Na die 14 min draait de boel zonder morren!
Mag ik jullie danken voor het meedenken.
Leuk dat er zoveel actieve forumleden zijn met een NIBE warmtepomp!
Zoals beloofd een update n.a.v. het lijntje: klant -> installateur -> nibe -> installateur -> klant.
Vandaag een keurig antwoord gekregen met de oplossing:
Checkt u aub het menu 7.3.4.3 WARMTEPOMP1
U dient in de SMO-S40 aan te geven hoe de installatie is opgebouwd en waar de warmtepomp voor mag gaan werken. als dit niet is gedaan zal de machine niets doen.
In menu 7.3.4.3 kunt u deze koppeling maken
Er was dus niets gekoppeld.
koppeling gemaakt en dit is vervolgens het scherm:
:strip_exif()/f/image/jSA87TUrQg5qaEUUnrdv9Ucr.jpg?f=fotoalbum_large)
Vervolgens zie ik dat dit direct effect heeft.
Het Systeem meldt: Voorverwarmen, compressor start in 14 minuten.
Na die 14 min draait de boel zonder morren!
Mag ik jullie danken voor het meedenken.
Leuk dat er zoveel actieve forumleden zijn met een NIBE warmtepomp!
Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c, Niko domotica integratie, Jaga Briza fancoils
Ja, ja, inderdaad een gevalletje RTFM....
Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c, Niko domotica integratie, Jaga Briza fancoils
Hoi, ik kwam onderstaande filmpje tegen. Mijn situatie, beneden vloerverwarming boven vloerverwarming. Beneden alles open, boven op elke kamer een thermostaat en naregeling. Huis is een paar jaar oud dus redelijk geisoleerd. Als de verwarming uit staat wordt het boven 16 graden. Hoe denken jullie hier over bij mijn situatie? Zou het efficiënter zijn om boven ook de verwarmen?
YouTube: Stop met het zoneren en naregelen van warmtepompen!
YouTube: Stop met het zoneren en naregelen van warmtepompen!
Ik denk het wel ja. Er kunnen natuurlijk wel argumenten zijn om ruimtes wel of niet te verwarmen. Zo slapen wij niet graag in een warme kamer.
Maar er is nog een andere reden dat zonering niet zo heel veel zin heeft wmb, en dat is de opwarmsnelheid.
Deze video rekent met hoge temperaturen, maar meestal levert je wp veel lagere temperaturen. Dus als je het boven toch eens warm wilt hebben duurt het heel lang voordat het daar opwarmt. Ook dat is inefficient.
Het is natuurlijk gewoon uit te proberen…
Maar er is nog een andere reden dat zonering niet zo heel veel zin heeft wmb, en dat is de opwarmsnelheid.
Deze video rekent met hoge temperaturen, maar meestal levert je wp veel lagere temperaturen. Dus als je het boven toch eens warm wilt hebben duurt het heel lang voordat het daar opwarmt. Ook dat is inefficient.
Het is natuurlijk gewoon uit te proberen…
Mooi! Ik dacht al zoiets. Weer wat geleerd.aandegrift schreef op donderdag 11 september 2025 @ 13:01:
@Knowbody , @macbelly , @wickydude en @rusman
Zoals beloofd een update n.a.v. het lijntje: klant -> installateur -> nibe -> installateur -> klant.
Vandaag een keurig antwoord gekregen met de oplossing:
Checkt u aub het menu 7.3.4.3 WARMTEPOMP1
U dient in de SMO-S40 aan te geven hoe de installatie is opgebouwd en waar de warmtepomp voor mag gaan werken. als dit niet is gedaan zal de machine niets doen.
In menu 7.3.4.3 kunt u deze koppeling maken
Er was dus niets gekoppeld.
koppeling gemaakt en dit is vervolgens het scherm:
[Afbeelding]
Vervolgens zie ik dat dit direct effect heeft.
Het Systeem meldt: Voorverwarmen, compressor start in 14 minuten.
Na die 14 min draait de boel zonder morren!
Mag ik jullie danken voor het meedenken.
Leuk dat er zoveel actieve forumleden zijn met een NIBE warmtepomp!
Zie 11:43 gisteren
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
E.e.a. in gang gezet.Knowbody schreef op zaterdag 30 augustus 2025 @ 11:34:
[•••]
Er komt dus dit jaar een gebruikte AMS 10-12 + HBS05-12 uit 2022 beschikbaar (is geen subsidie op aangevraagd en komt tzt op Marktplaats, of stuur PM bij belangstelling)
Ik ga downsizen naar de F2050-6
De warmtepomp gaat niet op Marktplaats. Ik maak familie er blij mee. Zal gaan samenwerken met gasketel in een niet-geïsoleerd herenhuis!
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Hartstikke mooi. Bij mij (b/w wp) ontbreekt deze optie, ik moet een vergelijkbare koppeling in menu 1. maken (RMU S40).aandegrift schreef op donderdag 11 september 2025 @ 13:01:
@Knowbody , @macbelly , @wickydude en @rusman
Zoals beloofd een update n.a.v. het lijntje: klant -> installateur -> nibe -> installateur -> klant.
Vandaag een keurig antwoord gekregen met de oplossing:
Checkt u aub het menu 7.3.4.3 WARMTEPOMP1
U dient in de SMO-S40 aan te geven hoe de installatie is opgebouwd en waar de warmtepomp voor mag gaan werken. als dit niet is gedaan zal de machine niets doen.
In menu 7.3.4.3 kunt u deze koppeling maken
Er was dus niets gekoppeld.
koppeling gemaakt en dit is vervolgens het scherm:
[Afbeelding]
Vervolgens zie ik dat dit direct effect heeft.
Het Systeem meldt: Voorverwarmen, compressor start in 14 minuten.
Na die 14 min draait de boel zonder morren!
Mag ik jullie danken voor het meedenken.
Leuk dat er zoveel actieve forumleden zijn met een NIBE warmtepomp!
Had je nu mogen verwachten dat dit in de stappen van de 'inbedrijfstelling' juist ingeregeld zou worden?
S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6
@macbelly Jawel, heb er met mijn neus bovenop gestaan bij de inbedrijfstelling van de hybride installatie.
Het was duidelijk dat de monteur de Remeha CV-ketel kende als zijn broekzak, maar dat het lang geleden was dat hij voor laatst door Nibe SMO S40 menus had gescrold. Kwam niet overtuigend over iig.
Het was duidelijk dat de monteur de Remeha CV-ketel kende als zijn broekzak, maar dat het lang geleden was dat hij voor laatst door Nibe SMO S40 menus had gescrold. Kwam niet overtuigend over iig.
Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c, Niko domotica integratie, Jaga Briza fancoils
Wat is eigenlijk je belangrijkste reden om een andere te nemen? Geluid?Knowbody schreef op zaterdag 30 augustus 2025 @ 11:34:
Zoals jullie mogelijk weten is er in mijn nieuwbouw woning een te grote warmtepomp geïnstalleerd.
In overleg met mijn installateur gaan we dat oplossen.
Er komt dus dit jaar een gebruikte AMS 10-12 + HBS05-12 uit 2022 beschikbaar (is geen subsidie op aangevraagd en komt tzt op Marktplaats, of stuur PM bij belangstelling)
Ik ga downsizen naar de F2050-6
Meerdere.wickydude schreef op zondag 14 september 2025 @ 22:20:
[...]
Wat is eigenlijk je belangrijkste reden om een andere te nemen? Geluid?
Het minimaal vermogen is te hoog, geluid speelt ook mee maar ook het fysieke gedeelte is bij mij niet mooi aan de muur gekomen binnen in huis. Dat ziet er niet uit. In mijn situatie kan het dan wat verbeteren als er een monoblock is ipv een HBS 05 aan de muur.
[ Voor 11% gewijzigd door Knowbody op 15-09-2025 11:54 ]
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Excuus als dit al besproken is, kon het met zoeken niet vinden. Maar ik heb compleet geen history meer in de myUplink app uit mijn SMO-40.
Alleen indoor climate, hot water, energy log op home heb ik geen menu meer voor compressor frequency of GM e.d.
Wordt dit alleen beschikbaar wanner ik een history abbo neem?
Alleen indoor climate, hot water, energy log op home heb ik geen menu meer voor compressor frequency of GM e.d.
Wordt dit alleen beschikbaar wanner ik een history abbo neem?
Jep.FTL schreef op woensdag 17 september 2025 @ 20:32:
Excuus als dit al besproken is, kon het met zoeken niet vinden. Maar ik heb compleet geen history meer in de myUplink app uit mijn SMO-40.
Alleen indoor climate, hot water, energy log op home heb ik geen menu meer voor compressor frequency of GM e.d.
Wordt dit alleen beschikbaar wanner ik een history abbo neem?
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Je kunt als het goed is aangepaste tegels toevoegen. Per tegel kun je dan als het goed is een grafiek krijgen.
Ik heb geen historie abbo maar wel een beheer abbo
Ik heb geen historie abbo maar wel een beheer abbo
Het SWW staat in mijn SMO40 op stand ‘Smart control’. Nu merk ik dat de watertemperatuur de laatste tijd vaak afzakt naar iets boven de 40gr.
Ik heb een grote tank (500l), misschien komt het daardoor. Maar dan is het douchen nog best koud.
Bestaat er een manier om de temperatuur toch hoger te krijgen?
Ik heb een grote tank (500l), misschien komt het daardoor. Maar dan is het douchen nog best koud.
Bestaat er een manier om de temperatuur toch hoger te krijgen?
Geen smartcontrol gebruiken maar zelf een schema en temperaturen instellensavagenld schreef op woensdag 17 september 2025 @ 23:00:
Het SWW staat in mijn SMO40 op stand ‘Smart control’. Nu merk ik dat de watertemperatuur de laatste tijd vaak afzakt naar iets boven de 40gr.
Ik heb een grote tank (500l), misschien komt het daardoor. Maar dan is het douchen nog best koud.
Bestaat er een manier om de temperatuur toch hoger te krijgen?
Je hebt daarvoor trouwens wel nodig dat de firmware van je wp ook up to date iswickydude schreef op woensdag 17 september 2025 @ 22:39:
Je kunt als het goed is aangepaste tegels toevoegen. Per tegel kun je dan als het goed is een grafiek krijgen.
Ik heb geen historie abbo maar wel een beheer abbo
Wij hebben vanwege meerdere negatieve ervaringen met firmware-updates (waarbij systemen uitvielen) besloten om alle Nibe-systemen onder ons beheer los te koppelen van internet en automatische updates uit te schakelen.macbelly schreef op maandag 20 mei 2024 @ 16:43:
Kan iemand de link delen waarmee ik oudere Nibe firmware versies kan downloaden? Ik heb gedoe gehad met boot loops na upgrades met firmware versies > 2.21.12 en wil voor een volgende keer voorbereid zijn.
Alvast bedankt.
Afgelopen week hebben we bij een testopstelling geprobeerd te upgraden van versie 2.21.12 naar 4.4.7. Hoewel de update aanvankelijk leek te slagen, belandde het systeem uiteindelijk weer in een loop en viel terug naar 2.21.x.
Wat voor ons onduidelijk blijft, is wat de daadwerkelijke voordelen zijn van deze nieuwere firmwareversies. Omdat changelogs vaak ontbreken of weinig zeggen, ben ik benieuwd naar jullie ervaringen: wat zijn de merkbare verbeteringen of functionaliteiten in de latere versies?
Voor ons is stabiliteit het belangrijkst. We gebruiken de systemen binnen een gesloten domotica-omgeving (zoals Home Assistant/Hass.io), zonder externe communicatie via bijvoorbeeld myUplink. Extra datastromen naar buiten vinden we onnodig en ongewenst.
Tips, ervaringen of changelogs zijn dus van harte welkom!
Indien interesse zal ik volgende week mijn bevindingen en feedback van Nibe posten
[ Voor 37% gewijzigd door Jawiweb op 18-09-2025 14:21 ]
Tot op heden maar 1 vervelende update meegemaakt.Jawiweb schreef op donderdag 18 september 2025 @ 14:18:
[...]
Vanwege veel slechte ervaringen van Nibe gebruikers tijdens updaten firmware (uitval systemen) Hebben ik en mijn collega ervoor gekozen om alle systemen af te koppelen en firmware updates uit te zetten.
Bij een testopstelling hier afgelopen week van 2.21.12 naar 4.4.7 geprobeerd bij te werken.
Nog altijd kom je hier in een loop terecht en geraakt na een succesvolle update toch weer terug bij 2.21.x
Wat ons niet helder is, is wat de voordelen zijn van de upgrade. Omdat dit niet terug te vinden is in de chagelogs ben ik benieuwd wat jullie ervaringen en verbeterpunten zijn met deze latere versies?
Voor mij is hoofdzaak dat het stabiel draait en binnen een gesloten systeem via domotica als hassio te gebruiken valt. Dus geen communicatie naar buiten zoals myuplink en dergelijke.
De updates zijn vaak ter efficiëntie en om foutjes in de aansturing te herstellen.
Dat je vast zit in een loop heb ik zelf nog niet meegemaakt, maar je komt ook van ver zo te zien. Ik weet niet of je zomaar een stel updates kan overslaan. Ik heb sinds nov '21 de updates netjes na elkaar uitgevoerd.
Ik heb hier weleens een bericht over een updateloop voorbij zien komen. Wat daar de remidie was weet ik niet meer. Als HASS je doel is zal je wel up 2 date willen zijn want de laatste updates zijn eigenlijk juist ten faveure van dit soort automatiseringssystemen.
Zelf heb ik daar geen ervaringen mee.
De laatste paar updates voor mijn systeem (smo40 en f2120) waren voor zover ik kon zien vooral nodig vanwege de app-update die myuplink deed.
Ik heb met een versie problemen gehad, die heb ik toen teruggedraaid. Toen daarna de volgende update kwam gaf dat geen problemen
Ik heb met een versie problemen gehad, die heb ik toen teruggedraaid. Toen daarna de volgende update kwam gaf dat geen problemen
[ Voor 28% gewijzigd door wickydude op 18-09-2025 14:47 ]
Bedankt Jurgen voor het delen van je ervaringen.
Ons bedrijf is erkend NIBE-installateur en in overleg met NIBE was deze update geen probleem.
Wat ik opvallend vind, is dat ik via dit forum en Reddit vaak beter geïnformeerd word dan via NIBE zelf of hun trainingen. Als ik een firmware-update uitvoer bij een klant, wil ik simpelweg weten wat er verandert en waarom.
Uit mijn praktijkervaring kan ik je vertellen dat je geluk hebt gehad met het blind updaten. Vorig jaar hebben slecht geteste firmwareversies bij ons voor zoveel problemen gezorgd dat de telefoon roodgloeiend stond. Daarom hebben we toen bewust besloten om updates voorlopig stop te zetten.
Volgende week heb ik contact met een developer van NIBE. Hopelijk krijg ik dan meer inzicht in de huidige stand van zaken rondom de software, nieuwe functies en het technisch/functioneel ontwerp.
Aanvullingen zijn uiteraard welkom, en als ik iets nuttigs te weten kom, zal ik het hier zeker delen.
Ons bedrijf is erkend NIBE-installateur en in overleg met NIBE was deze update geen probleem.
Wat ik opvallend vind, is dat ik via dit forum en Reddit vaak beter geïnformeerd word dan via NIBE zelf of hun trainingen. Als ik een firmware-update uitvoer bij een klant, wil ik simpelweg weten wat er verandert en waarom.
Uit mijn praktijkervaring kan ik je vertellen dat je geluk hebt gehad met het blind updaten. Vorig jaar hebben slecht geteste firmwareversies bij ons voor zoveel problemen gezorgd dat de telefoon roodgloeiend stond. Daarom hebben we toen bewust besloten om updates voorlopig stop te zetten.
Volgende week heb ik contact met een developer van NIBE. Hopelijk krijg ik dan meer inzicht in de huidige stand van zaken rondom de software, nieuwe functies en het technisch/functioneel ontwerp.
Aanvullingen zijn uiteraard welkom, en als ik iets nuttigs te weten kom, zal ik het hier zeker delen.
In dit specifieke topic heb je de tweakers die proberen de eerste te zijn om de update te installeren en te kijken of er, dingetjes, waar zij mee zitten, zijn opgelost.Jawiweb schreef op donderdag 18 september 2025 @ 14:52:
Bedankt Jurgen voor het delen van je ervaringen.
Ons bedrijf is erkend NIBE-installateur en in overleg met NIBE was deze update geen probleem.
Wat ik opvallend vind, is dat ik via dit forum en Reddit vaak beter geïnformeerd word dan via NIBE zelf of hun trainingen. Als ik een firmware-update uitvoer bij een klant, wil ik simpelweg weten wat er verandert en waarom.
Uit mijn praktijkervaring kan ik je vertellen dat je geluk hebt gehad met het blind updaten. Vorig jaar hebben slecht geteste firmwareversies bij ons voor zoveel problemen gezorgd dat de telefoon roodgloeiend stond. Daarom hebben we toen bewust besloten om updates voorlopig stop te zetten.
Volgende week heb ik contact met een developer van NIBE. Hopelijk krijg ik dan meer inzicht in de huidige stand van zaken rondom de software, nieuwe functies en het technisch/functioneel ontwerp.
Aanvullingen zijn uiteraard welkom, en als ik iets nuttigs te weten kom, zal ik het hier zeker delen.
Ik ben vooral bezig met de koppeling met mijn PV via modbus.
Voorheen werden de zonneopwek en het verbruik van de WP in dezelfde eenheid weergegeven en kon je die in geschiedenis over elkaarheen plotten. Nu wordt de opwek in kWh weergegeven en het verbruik nog wel in Wh. Dit heb ik meerdere malen aangegeven maar er wordt niks mee gedaan.
Bij de laatste update is wel de manier waarop de slimme meter van de PV wordt uitgelezen aangepast. De update ervoor was de optie erbij gekomen, maar er zat dus een foutje in de code. Nu wordt afname en teruglevering niet meer omgewisseld.
Dit is vooral wat er met de firmware updates gebeurd. Voor modbus gebeurt er ook een hoop maar zoals ik al eerder aangaf is dat nog niet voor mij. Ik gebruik beiden betaalde delen van MyUplink en blijf op die manier op de hoogte en deels in controle. Het installateursmenu is via MyUplink niet toegankelijk. Misschien met de installateurs-app dat je wel bij dat menu kan komen. Zou voor mij bijna een reden zijn om zo'n account toe te voegen aan mijn MyUplink..
ps In de app is er sinds een tijdje ook een verzameling met changelogs waar je de geschiedenis van de updates een beetje kan volgen.
Changelog kan je hier vinden: https://www.nibe.eu/webda...link_changelog/nibe-n.pdf.Jawiweb schreef op donderdag 18 september 2025 @ 14:18:
[...]
Wij hebben vanwege meerdere negatieve ervaringen met firmware-updates (waarbij systemen uitvielen) besloten om alle Nibe-systemen onder ons beheer los te koppelen van internet en automatische updates uit te schakelen.
Afgelopen week hebben we bij een testopstelling geprobeerd te upgraden van versie 2.21.12 naar 4.4.7. Hoewel de update aanvankelijk leek te slagen, belandde het systeem uiteindelijk weer in een loop en viel terug naar 2.21.x.
Wat voor ons onduidelijk blijft, is wat de daadwerkelijke voordelen zijn van deze nieuwere firmwareversies. Omdat changelogs vaak ontbreken of weinig zeggen, ben ik benieuwd naar jullie ervaringen: wat zijn de merkbare verbeteringen of functionaliteiten in de latere versies?
Voor ons is stabiliteit het belangrijkst. We gebruiken de systemen binnen een gesloten domotica-omgeving (zoals Home Assistant/Hass.io), zonder externe communicatie via bijvoorbeeld myUplink. Extra datastromen naar buiten vinden we onnodig en ongewenst.
Tips, ervaringen of changelogs zijn dus van harte welkom!
Indien interesse zal ik volgende week mijn bevindingen en feedback van Nibe posten
Handig. Bedankt voor de link. Altijd nuttig om te zien wat voor wijzigingen er in software en firmware zijn doorgevoerd en welke problemen er wel en welke nog niet zijn opgelost.
Deze link is iets meer generiek:
https://myuplink.com/update-firmware
Daar kun je per apparaat een releasenotes doc vinden
https://myuplink.com/update-firmware
Daar kun je per apparaat een releasenotes doc vinden
[ Voor 27% gewijzigd door wickydude op 18-09-2025 18:41 ]
Bij wie is er een parallel buffervat met tenminste 3 aansluitingen.
En hoe hoeveel liter.
En hoe hoeveel liter.
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Knowbody,Knowbody schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 16:57:
Bij wie is er een parallel buffervat met tenminste 3 aansluitingen.
En hoe hoeveel liter.
Ik heb een buffervat van 500 liter met aansluiting voor warmtepomp F2120-20, een houtkachel (7 kW) en 3 zones (3 afzonderlijke gedeeltes in mijn huis). Het controle systeem is een SMO40, verder zonnepanelen (9000 kwh op jaarbasis) en een accusysteem (victron,1 phase met 9,6 kwh). Daarnaast nog een 500 liter SWW vat.
Weet niet of dit je vraag dekt en wat precies je bedoelt met 3 aansluitingen en of mijn vat parallel is of in serie. Als je verdere info wilt, laat het weten,
Gr. Marc
NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 9,2 kWh
Hoi Marc, dank!MarcKeulers schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 19:29:
[...]
Knowbody,
Ik heb een buffervat van 500 liter met aansluiting voor warmtepomp F2120-20, een houtkachel (7 kW) en 3 zones (3 afzonderlijke gedeeltes in mijn huis). Het controle systeem is een SMO40, verder zonnepanelen (9000 kwh op jaarbasis) en een accusysteem (victron,1 phase met 9,6 kwh). Daarnaast nog een 500 liter SWW vat.
Weet niet of dit je vraag dekt en wat precies je bedoelt met 3 aansluitingen en of mijn vat parallel is of in serie. Als je verdere info wilt, laat het weten,
Gr. Marc
Ik zoek naar de ervaringen met buffervaten die met 3 poorten of met 4 poorten zijn aangesloten.
De 3 poorts variant is een mooi en bijzondere. Maar ook die kan op 2 manieren worden aangesloten qua retour of aanvoer.
/f/image/wtDOaUFVfdMEGg3pgkEKGsLu.png?f=fotoalbum_large)
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Knowbody,Knowbody schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 19:59:
[...]
Hoi Marc, dank!
Ik zoek naar de ervaringen met buffervaten die met 3 poorten of met 4 poorten zijn aangesloten.
De 3 poorts variant is een mooi en bijzondere. Maar ook die kan op 2 manieren worden aangesloten qua retour of aanvoer.
[Afbeelding]
Snap het,
:strip_exif()/f/image/gGu54vYwS0G4SEOWkSZ9FqvA.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb een systeem zoals P3, dus 3 poorten aangesloten, mijn tweede verwarming is de houtkachel.
Wat wil je weten?
Gr. Marc
NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 9,2 kWh
Ja mooi gemaakt.MarcKeulers schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 20:06:
[...]
Knowbody,
Snap het, [Afbeelding]
Ik heb een systeem zoals P3, dus 3 poorten aangesloten, mijn tweede verwarming is de houtkachel.
Wat wil je weten?
Gr. Marc
Je hebt zelfs een 2e buffer in serie.. Doet er ook niet toe.
Hoe bevalt het? Weet je de SCOP of vertekend dat vanwege de houtkachel?
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Hoi Knowbody,Knowbody schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 20:14:
[...]
Ja mooi gemaakt.
Je hebt zelfs een 2e buffer in serie.. Doet er ook niet toe.
Hoe bevalt het? Weet je de SCOP of vertekend dat vanwege de houtkachel?
Het bevalt uitstekend, maar dat komt ook door jullie hulp hier op het forum :-) …
Mijn badkamer is m.i. te koud, het afgifte vermogen is wellicht te laag, maar dat wil ik nog eens testen deze winter. Momenteel staat alles behalve SWW uit.
SCOP is moeilijk, in oktober geeft de houtkachel genoeg warmte, ook in de lente, verder “verbruik” ik zo veel mogelijk zonne-energie door het vat gedurende een zonnige dag tot 40/50 graden op te stoken, is niet altijd even efficiënt wat betreft de SCOP, maar wel goed voor mijn energierekening …
De houtkachel is er omdat wij bij koop van het huis er een klein lelijk bos bij kregen, dat wordt nu weer geleidelijk een boomgaard, hout de kachel in …
Systeem werkt sinds 2018 november en heel tevreden met installateur.
Gr. Marc
NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 9,2 kWh
Hier op de P4 manier aangesloten, volgens mij inefficiënt door de menging maar ik heb nooit echt kunnen achterhalen hoeveel verlies het op zou leveren. Ook nooit zelf nauwkeurig gemeten dus heb ook geen nauwkeurige scop voor je .Knowbody schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 19:59:
[...]
Hoi Marc, dank!
Ik zoek naar de ervaringen met buffervaten die met 3 poorten of met 4 poorten zijn aangesloten.
De 3 poorts variant is een mooi en bijzondere. Maar ook die kan op 2 manieren worden aangesloten qua retour of aanvoer.
[Afbeelding]
P4 ok. Heb je radiatoren?Piper schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 21:08:
[...]
Hier op de P4 manier aangesloten, volgens mij inefficiënt door de menging maar ik heb nooit echt kunnen achterhalen hoeveel verlies het op zou leveren. Ook nooit zelf nauwkeurig gemeten dus heb ook geen nauwkeurige scop voor je .
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Ben zeer benieuwd naar je ervaringen.Jawiweb schreef op donderdag 18 september 2025 @ 14:52:
Bedankt Jurgen voor het delen van je ervaringen.
Ons bedrijf is erkend NIBE-installateur en in overleg met NIBE was deze update geen probleem.
Wat ik opvallend vind, is dat ik via dit forum en Reddit vaak beter geïnformeerd word dan via NIBE zelf of hun trainingen. Als ik een firmware-update uitvoer bij een klant, wil ik simpelweg weten wat er verandert en waarom.
Uit mijn praktijkervaring kan ik je vertellen dat je geluk hebt gehad met het blind updaten. Vorig jaar hebben slecht geteste firmwareversies bij ons voor zoveel problemen gezorgd dat de telefoon roodgloeiend stond. Daarom hebben we toen bewust besloten om updates voorlopig stop te zetten.
Volgende week heb ik contact met een developer van NIBE. Hopelijk krijg ik dan meer inzicht in de huidige stand van zaken rondom de software, nieuwe functies en het technisch/functioneel ontwerp.
Aanvullingen zijn uiteraard welkom, en als ik iets nuttigs te weten kom, zal ik het hier zeker delen.
Het probleem met het overslaan van firmware upgrades is dat Nibe (en de meeste fabrikanten) eigenlijk alleen de upgrade van de vorige naar de huidige firmware testen. Dus een grote stap nemen kan onbekende problemen introduceren. Benieuwd wat Nibe hier zelf over aangeeft.
Wat ook totaal onduidelijk is is in hoeverre updates invloed hebben op de leermogelijkheden van de RMU. Die gegevens worden ergens opgeslagen en het is mij niet duidelijk of die bij bepaalde wijzigingen overboord gaan of niet.
Het zou erg prettig zijn als Nibe actief zou deelnemen aan dit forum. Het zou veel toevoegen voor zowel de community als voor Nibe zelf omdat ze veel actievere feedback krijgen.
Nee allemaal vvw, met naregeling die in de praktijk eigenlijk niet gebruikt wordt.
En je bent tevreden over het energieverbruik en het comfort na defrosts ? Ik overweeg namelijk een parallel buffervat.Piper schreef op zondag 21 september 2025 @ 10:29:
[...]
Nee allemaal vvw, met naregeling die in de praktijk eigenlijk niet gebruikt wordt.
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Knowbody,Knowbody schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 20:14:
[...]
Ja mooi gemaakt.
Je hebt zelfs een 2e buffer in serie.. Doet er ook niet toe.
Hoe bevalt het? Weet je de SCOP of vertekend dat vanwege de houtkachel?
Hier een gooi naar de SCOP. Ik meet geen warmte opbrengst, heb het getal van de NIBE app, 20830 kWh bij een geschat elektriciteitsverbruik door NIBE van 3775.
Ik meet wel mijn elektriciteitsverbruik, dat is m.i. 4400 kWh over het afgelopen jaar (afgerond). Hiervan is ongeveer 800 kWh voor de SWW, weet niet of NIBE dat ook mee laat tellen bij het elektriciteitsverbruik ..
Heb je hier wat aan ?
Ik ben zelf erg tevreden over het buffervat daar ik het als tijdelijke warmte opslag kan gebruiken, naast de accu en eventueel het SWW vat (heeft een elektrische spiraal van 4,5 kW, staat niet op het overzicht). De vloer kan ik niet tot 40 graden verwarmen met een vvw, ook niet omdat mijn katten dan het huis uit vluchten ;-) …
NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 9,2 kWh
Mijn ervaring tot nu toe is dat zelf lerende deel overboord gaat bij een update. Jammer je ziet dan in ene heel vervelend gedrag. En ja het zou goed zijn dat Nibe zich ook in dit forum gaat melden en zijn input (lees ook lering) gaat nemen van wat er geconstateerd wordt door ons cq de suggesties zou meenemen die we hier doen. We betalen behoorlijk veel voor de software maar ik vind dat er relatief weinig van uit Nibe tegen over staat. Jammer de WP is verder een prima product!
ik was er ook al bang voor dat na een update of stroomuitval, de regeling al het geleerde middels machine learning zou zijn vergeten.nicosp schreef op zondag 21 september 2025 @ 16:59:
Mijn ervaring tot nu toe is dat zelf lerende deel overboord gaat bij een update. Jammer je ziet dan in ene heel vervelend gedrag. En ja het zou goed zijn dat Nibe zich ook in dit forum gaat melden en zijn input (lees ook lering) gaat nemen van wat er geconstateerd wordt door ons cq de suggesties zou meenemen die we hier doen. We betalen behoorlijk veel voor de software maar ik vind dat er relatief weinig van uit Nibe tegen over staat. Jammer de WP is verder een prima product!
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Jahoor. Mooi dat je tevreden bent.MarcKeulers schreef op zondag 21 september 2025 @ 13:22:
[...]
Knowbody,
Hier een gooi naar de SCOP. Ik meet geen warmte opbrengst, heb het getal van de NIBE app, 20830 kWh bij een geschat elektriciteitsverbruik door NIBE van 3775.
Ik meet wel mijn elektriciteitsverbruik, dat is m.i. 4400 kWh over het afgelopen jaar (afgerond). Hiervan is ongeveer 800 kWh voor de SWW, weet niet of NIBE dat ook mee laat tellen bij het elektriciteitsverbruik ..
Heb je hier wat aan ?
Ik ben zelf erg tevreden over het buffervat daar ik het als tijdelijke warmte opslag kan gebruiken, naast de accu en eventueel het SWW vat (heeft een elektrische spiraal van 4,5 kW, staat niet op het overzicht). De vloer kan ik niet tot 40 graden verwarmen met een vvw, ook niet omdat mijn katten dan het huis uit vluchten ;-) …
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Ik heb ook een parallel buffervat aangesloten conform plaatje P3. Ik heb niet het idee dat het wat toevoegt als het afgiftesysteem groot genoeg is. Pendelen komt dan sowieso niet voor. En met de runs van maar 37 min tussen de ontdooisessies gaat de WP toch al vaak aan en uit. Een keertje extra pendelen maakt dan ook niet uit.Knowbody schreef op zondag 21 september 2025 @ 12:20:
En je bent tevreden over het energieverbruik en het comfort na defrosts ? Ik overweeg namelijk een parallel buffervat.
Voor defrosts maakt het denk ik ook niet uit tenzij je echt een heel groot vat hebt (ruim groter dan de 40 en 100 liter vaten die Nibe levert). Er zit zo weinig warmte in het buffervat dat de warmte voor het ontdooien uit de vloer of (meestal!) uit het SWW vat komt. Dit geldt voor lage Ta (~23-26°C), bij slechte isolatie en dus een hoge Ta kan het anders uitpakken.
En, doordat er met 2 pompen altijd een debietverschil is tussen het primaire en secundaire circuit treedt altijd vermenging tussen aan- en afvoer op. De warmtepomp maakt heter water dan uiteindelijk de vloer in gaat. Met het aanpassen van de laadpomp snelheden kan ik de debieten iets dichter bij elkaar krijgen waardoor de Ta richting vloer stijgt en het sneller warm wordt.
Als je voor een buffervat gaat, zet er een extra kraantje tussen zodat je 'm kunt "uitschakelen", dan kun je beide situaties proberen.
Nibe:F2040-12 SMO-40 BA-ST9040-2FE(365l) UKV100 vv:200m² - 280m² 850m³ Rc:5,9 bj:2021 - PV:8750Wp Growatt TLS-3 8k
Ik heb een parallel buffervat van 50 liter volgens p4 icm een smo40, dit is zo opgeleverd na de bouw en ik had hier geen inspraak in. Bij mij draait het nu goed, maar dat is wel een hele klus geweest. Het probleem is dat er een onbalans ontstaat tussen het opwek- en afgiftecircuit. De warmtepomp regelt de dT over de meetpunten bt3 en bt12 welke in het primaire circuit zitten, dus voor het buffervat. De regeling doet feitelijk niks met de dT over bt25 en bt71.Knowbody schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 16:57:
Bij wie is er een parallel buffervat met tenminste 3 aansluitingen.
En hoe hoeveel liter.
Wat ik dus altijd zag was de warmtepomp opvoerde als de retourtemperatuur bt12 begon op te lopen om de dT op de ingestelde 4⁰C te houden. Het gevolg is dat er steeds minder warm water richting de vloerverwarming gaat, de secundaire pomp wordt immers niet door de smo40 geregeld en blijft op zijn eigen regeling draaien. Ik heb dit hier opgelost door bt3 te verplaatsen naar de positie van bt71. De warmtepomp draait daardoor een stuk rustiger en de temperaturen van het opwek en afgiftecircuit zijn veel meer in balans. Persoonlijk zou ik er niet voor kiezen om een parallel buffervat te plaatsen als het niet echt nodig is. Volgens mij heb je een voldoende grote installatie waarbij een buffer simpelweg overbodig is.
Het verbruik van de warmtepomp over heel 2024 was 870 kWh voor verwarmen, koelen en SWW. Ik meet geen scop.