Wat zien we hier eigenlijk? Ik kan alleen de aanvoer en de retour eenduidig identificeren. Geel is waarschijnlijk de buitentemperatuur.Proton_ schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 18:54:
[...]
10 kW op 185 m² nieuwbouw is fors. Het zou kunnen dat er überhaupt geen probleem is als wat jij pendelen noemt neerkomt op 2 starts per uur oid ("pendelt bijna elk half uur").
Bleef hij met het weekje vorst wel doordraaien?
Wat bedoel je met "energie integraal -180 > 0 maar zakt nooit onder de -60"?
Een pendelende warmtepomp ziet er zo uit:
[Afbeelding]
@RaptorKid Misschien helpt het een beetje de startwaarde van het energieintegraal van -60° naar -90° te verlagen?
Staat ergens in het installateurs menu van de binnenunit als ik me niet vergis (handleiding)
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Wat is "te warm" wat is jullie kamertemperatuur.
Ik kan het minimaal vermogen van het apparaat niet vinden, de symptonen lijken sterk op te lomp geplaatst als met dit weer nog pendelt.
[ Voor 6% gewijzigd door mr_evil08 op 23-01-2026 19:09 ]
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Ja denk je?Technician- schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 18:51:
[...]
WP is gewoon te groot verwacht ik.
Krijg je nooit zoals je wil.
goh hangt van de buitentemperatuur af, de ene keer is het 3 keer per uur, dan is het een 10 minuten af, hop weer aan.. maar dan zakt de Ta al wel ineens 4 graden, mijn retour blijft steeds rond de 23 graden hangen.Proton_ schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 18:54:
[...]
10 kW op 185 m² nieuwbouw is fors. Het zou kunnen dat er überhaupt geen probleem is als wat jij pendelen noemt neerkomt op 2 starts per uur oid ("pendelt bijna elk half uur").
Bleef hij met het weekje vorst wel doordraaien?
Wat bedoel je met "energie integraal -180 > 0 maar zakt nooit onder de -60"?
Een pendelende warmtepomp ziet er zo uit:
[Afbeelding]
Die eneergie integraal kan ik aflezen onder "monitor"
ik kan die niet aanpassen denk ik, ik kan enkel de compressor start up -60° naar -90° aanpassendunklefaser schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 19:00:
[...]
Wat zien we hier eigenlijk? Ik kan alleen de aanvoer en de retour eenduidig identificeren. Geel is waarschijnlijk de buitentemperatuur.
@RaptorKid Misschien helpt het een beetje het energieintegraal van -60° naar -90° te verlagen?
Staat ergens in het installateurs menu van de binnenunit als ik me niet vergis (handleiding)
Uit je verhaal werd me ook niet duidelijk of het nu behaaglijk is. VVW+zon blijft lastig.
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
ik vraag 21 graden wegens dhet nog vele zonlichtm anders wordt het te warm binnen, de regelaar VRC700/6 hangt wel in de binnenunit en in de technische ruimte, die kan niet de kamertemperatuur meten wat het weer lastig maakt.mr_evil08 schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 19:08:
@RaptorKid Werkelijk alles waterzijdig ingeregeld?
Wat is "te warm" wat is jullie kamertemperatuur.
Ik kan het minimaal vermogen van het apparaat niet vinden, de symptonen lijken sterk op te lomp geplaatst als met dit weer nog pendelt.
Ja dat inregelen is gebeurd door 2 vakmannen van Vaillant, hebben ze veel tijd aan besteed moet ik zeggen.
Dat wordt bedoelt - met een lagere waarde duurt het wat langer voordat de compressor weer start met het doel het energieintegraal op 0 te brengen (en weer uit te schakelen). De "uit" periodes worden hiermee langer en de aan periodes hopelijk ook. YMMVRaptorKid schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 19:15:
[...]
ik kan die niet aanpassen denk ik, ik kan enkel de compressor start up -60° naar -90° aanpassen
[ Voor 4% gewijzigd door dunklefaser op 23-01-2026 19:22 ]
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Ja hier is de grafiek van het vermogen, zoals ik al zei, maar enkele van die entiteiten zie ik.Proton_ schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 19:16:
@RaptorKid je gaf een verbruik bij het moduleren, heb je een grafiek van het verbruik?
Uit je verhaal werd me ook niet duidelijk of het nu behaaglijk is. VVW+zon blijft lastig.
:strip_exif()/f/image/CUF8RmqNvvO7y3ZqNXd5u1RR.jpg?f=fotoalbum_large)
Over het behaaglijk gevoel, voor mij is het goed, voor de dames iets minder, daarom een verhoging aan de regelaar, maar dat brengt geen verbetering, het blijft aan/uit schakelen, ook al staat hij op WAR te regelen
Je kunt een klokprogramma proberen van een uur 21 graden en dan een uur 15 met kamerbijschakeling "uitgebreid" om de vloer tussentijds te laten afkoelen, maar je kunt ook voor een draadloze thermostaat gaan.
Heb je ook zo'n plaatje van een halve dag? Hier zitten wat langere runs tussen en misschien ook defrosts die we niet kunnen onderscheiden.
Verandert niets aan de eerste indruk van een te grote unit, trouwens. Nieuwbouw, dus je hebt een warmteverliesberekening? Kwam daar 12 kW uit?
[ Voor 35% gewijzigd door Proton_ op 23-01-2026 19:29 ]
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Heb ook het idee dat er geen grote massa water doorheen draait.RaptorKid schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 19:23:
[...]
Ja hier is de grafiek van het vermogen, zoals ik al zei, maar enkele van die entiteiten zie ik.
[Afbeelding]
Over het behaaglijk gevoel, voor mij is het goed, voor de dames iets minder, daarom een verhoging aan de regelaar, maar dat brengt geen verbetering, het blijft aan/uit schakelen, ook al staat hij op WAR te regelen
Staan de vloergroepen en flowmeters wel 100% open allemaal? Voor al die groepen moet je zo op 400L water zitten, dat moet als geheel “ronddraaien”
Je hebt er ook servomotoren op zitten, soms is de slag niet goed en blijven ze half dicht hangen.
Haal die er eens helemaal af.
Zit ook ook nog ergens een bypass? Die wordt vaak geïnstalleerd als er naregeling is.
Die instellen op de hoogste weerstand 0,5 kPa
[ Voor 13% gewijzigd door Technician- op 23-01-2026 19:39 ]
zou ook het probleem kunnen zijn: thermostaat op uitgebreid, warmtepomp gaat aan, binnenunit warmt op, thermostaat gaat uit, repeat.RaptorKid schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 19:17:
[...]
de regelaar VRC700/6 hangt wel in de binnenunit
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Boilervat vraag. Eerdaags wordt bij ons een Vaillant arotherm plus 75/6 geinstalleerd. Nu werkt mijn installateur het liefst met boilervatten van Daikin (Oso) en staat een 250L EKHWS-D3V3 geoffreerd. Echter vraag ik mij af of ik daarmee het meest efficiënte systeem te pakken heb. Zo zag ik hier vaker de nexus PAWT-300 XL-LE1 voorbij komen. Wel de juiste maat en (veel) groter spiraal maar ik twijfel aan de kwaliteit tov de Oso vaten. Weet Iemand wellicht een kwalitatief goed vat voor mijn situatie of gewoon voor de Daikin gaan?
situatie:
- beperkte hoogte voor boilervat van 160cm (liggend kan niet)
- huishouden met 4 waarvan 2 kleine kinderen
- badinhoud 370L (nooit helemaal gevuld)
- regendouche 8l/min
Misschien dan sowieso een goed idee om die naregeling uit te schakelen met INSTELLINGEN → Installateursniveau → Installatieconfiguratie → Binnentemp.comp. → Inactief ?Proton_ schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 19:44:
[...]
zou ook het probleem kunnen zijn: thermostaat op uitgebreid, warmtepomp gaat aan, binnenunit warmt op, thermostaat gaat uit, repeat.
Hier is het dagverloop van gisteren:Proton_ schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 19:24:
@RaptorKid hmm, ook geen goede referentieruimte dus.
Je kunt een klokprogramma proberen van een uur 21 graden en dan een uur 15 met kamerbijschakeling "uitgebreid" om de vloer tussentijds te laten afkoelen, maar je kunt ook voor een draadloze thermostaat gaan.
Heb je ook zo'n plaatje van een halve dag? Hier zitten wat langere runs tussen en misschien ook defrosts die we niet kunnen onderscheiden.
Verandert niets aan de eerste indruk van een te grote unit, trouwens. Nieuwbouw, dus je hebt een warmteverliesberekening? Kwam daar 12 kW uit?
De doorstroming varieert tussen de 1200 en 1400l/h, alle groepen staat open, de motors getest en staan degelijk volledig open, kan ze er nog eens afhalen om te checken, de bypass staat er in is ingesteld op 0,5 kPa, stond eerst op 0.6kPaTechnician- schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 19:37:
[...]
Heb ook het idee dat er geen grote massa water doorheen draait.
Staan de vloergroepen en flowmeters wel 100% open allemaal? Voor al die groepen moet je zo op 400L water zitten, dat moet als geheel “ronddraaien”
Je hebt er ook servomotoren op zitten, soms is de slag niet goed en blijven ze half dicht hangen.
Haal die er eens helemaal af.
Zit ook ook nog ergens een bypass? Die wordt vaak geïnstalleerd als er naregeling is.
Die instellen op de hoogste weerstand 0,5 kPa
En kan ik dit oplossen zonder breekwerk?Proton_ schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 19:44:
[...]
zou ook het probleem kunnen zijn: thermostaat op uitgebreid, warmtepomp gaat aan, binnenunit warmt op, thermostaat gaat uit, repeat.
Deze staat uit volgens mijmartijnst schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 20:28:
[...]
Misschien dan sowieso een goed idee om die naregeling uit te schakelen met INSTELLINGEN → Installateursniveau → Installatieconfiguratie → Binnentemp.comp. → Inactief ?
Misschien handig om even exact te checken, want dat sluit uit wat @Proton_ noemt. Het zou ook wel raar zijn als het aan staat als 'ie in de stookruimte hangt, maar toch...
Het minimumvermogen van je pomp lijkt bij de temperatuur van gisteren ongeveer 4-5 kW te zijn. Dat lijkt te kloppen met de grafiek: steeds eerst even wat hoger om op te starten, dan daling naar ~4 en dan uit.
[ Voor 9% gewijzigd door martijnst op 23-01-2026 21:06 ]
ik controleer het meteen, trouwens deze grafiek, ik zie het nu pas is heatingyield, maar volgt hetzelfde verloop natuurlijk als het vermogen, deze piekt tot max 1.6kW en zakt dan naar 0.9kWmartijnst schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 21:06:
[...]
Misschien handig om even exact te checken, want dat sluit uit wat @Proton_ noemt. Het zou ook wel raar zijn als het aan staat als 'ie in de stookruimte hangt, maar toch...
Het minimumvermogen van je pomp lijkt bij de temperatuur van gisteren ongeveer 4-5 kW te zijn. Dat lijkt te kloppen met de grafiek: steeds eerst even wat hoger om op te starten, dan daling naar ~4 en dan uit.
Ik keek net eens in de settings, hoe moet ik dat gaan instellen een uur aan en dan uit.. en dan met kamerbijschakeling (ruimtecompensatie actief), ik kan maar 3 tijden ingevenProton_ schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 19:24:
@RaptorKid hmm, ook geen goede referentieruimte dus.
Je kunt een klokprogramma proberen van een uur 21 graden en dan een uur 15 met kamerbijschakeling "uitgebreid" om de vloer tussentijds te laten afkoelen, maar je kunt ook voor een draadloze thermostaat gaan.
Heb je ook zo'n plaatje van een halve dag? Hier zitten wat langere runs tussen en misschien ook defrosts die we niet kunnen onderscheiden.
Verandert niets aan de eerste indruk van een te grote unit, trouwens. Nieuwbouw, dus je hebt een warmteverliesberekening? Kwam daar 12 kW uit?
Dan heb ik niks gezegd wat dit betreft, ik ken het verschil niet!RaptorKid schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 21:09:
[...]
trouwens deze grafiek, ik zie het nu pas is heatingyield
Uit is logisch, houden zo :-)RaptorKid schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 21:36:
Hij staat momenteel op uit, ik kan kiezen tussen uit/thermostaat of ruimtecompensatie
Voor mijn beeldvorming;RaptorKid schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 18:39:
Nu de hamvraag, wat kan ik doen aan mijn pendeld systeem? Opstart is 1.5kW, dan zakt hij naar 0.9kW waarop hij dan een tijdje blijft hangen, dan schakelt hij af, (energie integraal -180 > 0 maar zakt nooit onder de -60) en zo gaat het dagen door.
Als jullie meer info nodig hebben, laat gerust weten, ik zorg ervoor, en ik kijk uit naar een eindelijk goed werkend systeem.
Bedankt 😅
1- De vloerverwarming staat over gehele 185m2 open?
2- Er ligt overal parket?
3- Is dit parket verlijmd of zwevend (zo ja met wat er tussen) gelegd?
Ik ben geen vaillant nerd, wel warmtepomp nerd; afgifte is waar dit vermoedelijk wringt. Gelukkig is daar nog wel wat aan te doen maar moet ik eerst zeker weten dat dat het “probleem” is. Je kan dan je minimale gem watertemp verhogen en/of je draaiuren beperken.
4- Kun je aangeven wat de actuele gem water temp (aanvoer+retour/2) of aanvoer en retour temp, was ten tijde van het te veel in en uitschakelen? De stooklijn codering zeggen mij niet zoveel omdat ik niet weet hoe warm bij jou buiten was ten tijde van de problemen.
5- Wat is de huidige waarde bij de instelling “minimale aanvoer temperatuur” ?
Sowieso durf ik al wel te zeggen dat je niet ontkomt aan beperken van je stook/draai uren. Dit kan door enkel overdag te gaan vrijgeven voor verwarmen om maar eens mee te beginnen of later met een thermostaat te sturen in je referentie ruimte.
Veel nieuwbouw woningen hebben te weinig warmteverlies om 24/7 de warmtepomp te kunnen laten draaien zeker een 105/5 met relatief hoog minimaal vermogen (>4.5kW).
Voor je beeldvorming ik woon in een “nieuwbouw” woning 2/1kap van 2012 met 198m2 en heb een Pana 5H welke grootste gedeelte van het stookseizoen 12uren per dag (10:00/24:00) draait en altijd maar max 4kW afgeeft (terug getuned) en in het voor en najaar nog veel minder kW. Op een winterdag gaat er een 40-50kWh thermisch de woning in. En met echte kou met wind een keer max 75kWh bij grote uitzondering.
[ Voor 46% gewijzigd door ErikVers op 24-01-2026 00:39 ]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |
Zit er ergens een bypass? Is er deze winter geen enkel moment geweest dat hij netjes liep (bij -7 of zo)?RaptorKid schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 18:39:
Nu de hamvraag, wat kan ik doen aan mijn pendeld systeem? Opstart is 1.5kW, dan zakt hij naar 0.9kW waarop hij dan een tijdje blijft hangen, dan schakelt hij af, (energie integraal -180 > 0 maar zakt nooit onder de -60) en zo gaat het dagen door.
Als jullie meer info nodig hebben, laat gerust weten, ik zorg ervoor, en ik kijk uit naar een eindelijk goed werkend systeem.
Bedankt 😅
Verder helpt het om nachtverlaging toe te passen. Dan heeft de WP 's-ochtends wat te doen.
Energie integraal is in te stellen. Hij lijkt nu op -60 te staan. Je kunt naar -90. Dan duurt het wat langer voor hij weer aangaat.
Ik denk dat je de fan speed uitleest. Ik lees de compressor_speed uit met dit commando: 08b51405055d03ffff.Question Mark schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 15:44:
[...]
Die 30rps haal ik ook (compressorspeedsensor). Maar dat vertaalt naar 43,6% load als ik sensor.ebusd_hmu00_ebusd_hmu00_compressorsensor_percent uitlees.
Ik ben benieuwd wat jij uitleest wat 27% aangeeft.
30rps van max 120rps zou rond de 25% liggen. Jouw meting is dan veel aannemelijk dan mijn 43,6%, maar dan ben ik benieuwd waar het verschil vandaan komt.
Ik weet dat de VRC720/3 thermostaat bij ruimtecompensatie op inactief nog steeds beperkt invloed op de stooklijn heeft, andere types geen ervaring mee.RaptorKid schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 21:36:
Hij staat momenteel op uit, ik kan kiezen tussen uit/thermostaat of ruimtecompensatie
Ontdekt bij WAR uitproberen, compensatie is wel minder dan stand actief.
Sindsdien is het hier stand inactief(winter) of uitgebreid(tussenseizoen).
[ Voor 194% gewijzigd door mr_evil08 op 24-01-2026 10:43 ]
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
Dan de korte versie met wat aannames (wacht even @RaptorKid zijn reactie op mijn eerdere bericht af) minimale aanvoertemperatuur moet waarschijnlijk omhoog om de 4.5kW kwijt te kunnen. Ga maar uit van >28gr afhankelijk van aantal m2 beschikbare vvw afgifte.Rijo038 schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 07:51:
Is het niet beter om dit in een apart topic te behandelen? Dit lijkt me wat te groot worden voor een algemeen 'ervaringen' topic
Via deze link kun je exact zien wat vvw met parket kan afgeven met welke ruimte EN water temperatuur. Met aanvoer 28 retour 24 en een actuele ruimtetemperatuur van 20 dan doet vvw 23W/m2
https://www.wth.nl/support-en-service/afgifte-berekening
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Hoi,ErikVers schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 23:39:
[...]
Voor mijn beeldvorming;
1- De vloerverwarming staat over gehele 185m2 open?
2- Er ligt overal parket?
3- Is dit parket verlijmd of zwevend (zo ja met wat er tussen) gelegd?
Ik ben geen vaillant nerd, wel warmtepomp nerd; afgifte is waar dit vermoedelijk wringt. Gelukkig is daar nog wel wat aan te doen maar moet ik eerst zeker weten dat dat het “probleem” is. Je kan dan je minimale gem watertemp verhogen en/of je draaiuren beperken.
4- Kun je aangeven wat de actuele gem water temp (aanvoer+retour/2) of aanvoer en retour temp, was ten tijde van het te veel in en uitschakelen? De stooklijn codering zeggen mij niet zoveel omdat ik niet weet hoe warm bij jou buiten was ten tijde van de problemen.
5- Wat is de huidige waarde bij de instelling “minimale aanvoer temperatuur” ?
Sowieso durf ik al wel te zeggen dat je niet ontkomt aan beperken van je stook/draai uren. Dit kan door enkel overdag te gaan vrijgeven voor verwarmen om maar eens mee te beginnen of later met een thermostaat te sturen in je referentie ruimte.
Veel nieuwbouw woningen hebben te weinig warmteverlies om 24/7 de warmtepomp te kunnen laten draaien zeker een 105/5 met relatief hoog minimaal vermogen (>4.5kW).
Voor je beeldvorming ik woon in een “nieuwbouw” woning 2/1kap van 2012 met 198m2 en heb een Pana 5H welke grootste gedeelte van het stookseizoen 12uren per dag (10:00/24:00) draait en altijd maar max 4kW afgeeft (terug getuned) en in het voor en najaar nog veel minder kW. Op een winterdag gaat er een 40-50kWh thermisch de woning in. En met echte kou met wind een keer max 75kWh bij grote uitzondering.
[Afbeelding]
hieronder het antwoord op uw vragen:
1. Ja ze staan helemaal open
2. Overal parket behalve in de badkamer, daar ligt een tegelvloer
3. Dit zit in mijn PID
:strip_exif()/f/image/WlRRWo4cjWrGZwwZ5PCdBhqb.jpg?f=fotoalbum_large)
4. Aanvoer temp 28 Retour 23 (buitentemp was 6 graden)
5. 28 graden op het moment
Ik kan u alle infor geven van de displays als u wil
Ja er zit een bypass, die is ingesteld op 0.5kPa, die kan nog naar 0.6kPa gezet worden door middel van een draaiknop.aj_vdw schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 07:44:
[...]
Zit er ergens een bypass? Is er deze winter geen enkel moment geweest dat hij netjes liep (bij -7 of zo)?
Verder helpt het om nachtverlaging toe te passen. Dan heeft de WP 's-ochtends wat te doen.
Energie integraal is in te stellen. Hij lijkt nu op -60 te staan. Je kunt naar -90. Dan duurt het wat langer voor hij weer aangaat.
Nachtverlaging kan, maar de VRC700 hangt in de technische ruimte in de binnenunit, ik weet niet goed hoe ik die dan moet gaan instellen (meet niet de woonkamer)
De energie integraal staat (compressor hyst curve) op -100, dit bedoel je toch eh? Maar ik heb de indruk dat die niet lager zakt dan -60, als ik de monitor van de warmtepomp bekijk
[ Voor 5% gewijzigd door RaptorKid op 24-01-2026 14:21 ]
De instellingen (display) moet ik mij nog eigen maken, daar zijn er hier die daar zeker meer van weten.RaptorKid schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 14:18:
[...]
Hoi,
hieronder het antwoord op uw vragen:
1. Ja ze staan helemaal open
2. Overal parket behalve in de badkamer, daar ligt een tegelvloer
3. Dit zit in mijn PID
[Afbeelding]
4. Aanvoer temp 28 Retour 23 (buitentemp was 6 graden)
5. 28 graden op het moment
Ik kan u alle infor geven van de displays als u wil
Wat betreft je aanvoer-retour icm je flow zou je normaal redelijk tot goed uit moeten komen. 1200liter met een deltaT van 5 is namelijk gewoon netjes 7kW en dus genoeg afgifte op dat moment. Toch zie je korte runs. De deltaT en ta blijven ook richting het “afslaan” gelijk en is compressor al naar minimaal terug gemoduleerd?
Stel dat al wel is terug gemoduleerd en deltaT is kleiner geworden/ta is opgelopen dan zou ik eens testen met 1 of 2 graden hogere minimale aanvoertemperatuur maar zou met 185m2 denken dat 28 goed is.
Wellicht toch beter indd een los topic waar ik dan het zeker verder volg 👌
Ps je afbeelding van 22-01 laat veel kw rond 4kW en eronder zien. Dat komt niet overeen met bovenstaand (1200L/h*deltaT5) waaruit je kan opmaken dat er 7kw wordt afgegeven?
[ Voor 13% gewijzigd door ErikVers op 24-01-2026 14:38 ]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |
Hoi Erik,ErikVers schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 14:30:
[...]
De instellingen (display) moet ik mij nog eigen maken, daar zijn er hier die daar zeker meer van weten.
Wat betreft je aanvoer-retour icm je flow zou je normaal redelijk tot goed uit moeten komen. 1200liter met een deltaT van 5 is namelijk gewoon netjes 7kW en dus genoeg afgifte op dat moment. Toch zie je korte runs. De deltaT en ta blijven ook richting het “afslaan” gelijk en is compressor al naar minimaal terug gemoduleerd?
Stel dat al wel is terug gemoduleerd en deltaT is kleiner geworden/ta is opgelopen dan zou ik eens testen met 1 of 2 graden hogere minimale aanvoertemperatuur maar zou met 185m2 denken dat 28 goed is.
Wellicht toch beter indd een los topic waar ik dan het zeker verder volg 👌
Ps je afbeelding van 22-01 laat veel kw rond 4kW en eronder zien. Dat komt niet overeen met bovenstaand (1200L/h*deltaT5) waaruit je kan opmaken dat er 7kw wordt afgegeven?
Ik heb net mijn doorstroom nog eens nagekeken en nu is het meer dann 2000l/h dat hij verpompt, onder de 1200l/h heb ik hem nog niet weten gaan. Vannacht tot nu heeft hij al 16 keer aan uit gegaan, altijd een half uurtje draaien, dan weer een tijdje uit, dan zakt de toevoer temperatuur wel weer, daar de pomp nog even blijft nadraaien (warmte in de vloer bufferen neem ik aan?)
De afbeelding die ik eerder stuurde is niet het opgenomen vermogen maar de yield, ik had een foutieve entiteit geselecteerd, mijn euro viel pas nadien. Als u wil post ik de vermogen grafiek even, btw: ik ben jaloers op uw grafieken, u heeft die mooi voor elkaar gebracht, zou ik ook willen
Ik snap dat die eerdere data thermische vermogen is indd. Alleen je ziet daar in afbeelding dus 4/4.5kW afgeven terwijl in je voorbeeld van ta tr icm flow ik met een rekensom uitkom op 7kW vandaar dat ik mij afvroeg waar dit mis gaat.RaptorKid schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 14:54:
[...]
Hoi Erik,
Ik heb net mijn doorstroom nog eens nagekeken en nu is het meer dann 2000l/h dat hij verpompt, onder de 1200l/h heb ik hem nog niet weten gaan. Vannacht tot nu heeft hij al 16 keer aan uit gegaan, altijd een half uurtje draaien, dan weer een tijdje uit, dan zakt de toevoer temperatuur wel weer, daar de pomp nog even blijft nadraaien (warmte in de vloer bufferen neem ik aan?)
De afbeelding die ik eerder stuurde is niet het opgenomen vermogen maar de yield, ik had een foutieve entiteit geselecteerd, mijn euro viel pas nadien. Als u wil post ik de vermogen grafiek even, btw: ik ben jaloers op uw grafieken, u heeft die mooi voor elkaar gebracht, zou ik ook willen
Normaal zou ik denken je kan afgifte niet kwijt , maar strookt niet met geen oplopende ta en een deltaT van 5 die je zojuist door gaf. Het kan haast niet dat je >1500l/h met deltaT5 draait en dan op je productie een thermisch vermogen van de helft ziet.
Als je zeker weet dat minimale water temperatuur, flow en deltaT goed zijn dan zou je afgifte kant kloppend zijn. Je instellingen kant heb ik minder kaas van gegeten welke trigger de Vaillant kunnen stoppen behalve het niet kwijt kunnen van vermogen.
Stuur anders in een pb eens al je settings uit display en huidige grafieken. Vermoed dat toch iets je gewenste water temperatuur naar beneden drukt.
Offtopic
Dank voor je compliment wat betreft mijn grafieken; dat is uren youtube en home assistant knutselen. Is nog gemaakt voordat chatgpt bestond 🫣😉 Probeer het zelf eens icm met een goede chatbott en wat creativiteit via tutorials. Je kunt ook op diverse topics dashboards van elkaar delen 👍
[ Voor 11% gewijzigd door ErikVers op 24-01-2026 15:09 ]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |
Nee, dat zijn aparte entiteiten bij mij. Ik vermoed dat er ergens een foutje in mijn (toch al wat oudere) ebusd csv-file voor mijn buitenunit zit.aj_vdw schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 09:29:
[...]
Ik denk dat je de fan speed uitleest. Ik lees de compressor_speed uit met dit commando: 08b51405055d03ffff.
MCSE NT4/2K/2K3, MCTS, MCITP, CCA, CCEA, CCEE, CCIA, CCNA, CCDA, CCNP, CCDP, VCP, CEH + zwemdiploma A & B
Voor standaard vragen zoals "Hoeveel kW heb ik nodig?" etc lees eerst eens Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic