WK 2026: Scoor de beste deals! Stel jouw winnende opstelling samen met behulp van ons advies.

Het (grote?) hewalex warmtepomp(boiler) avontuur

Pagina: 1 ... 23 24 Laatste
Acties:

  • Draconian
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 02-06 08:51
Jerra schreef op donderdag 4 december 2025 @ 10:47:
Hoewel ik denk dat je hiermee een hele hele dure tijd tegemoet gaat qua stoken kun je op deze manier inderdaad een e-CV ketel maken.

Denk ook aan een of twee maximaalthermostaten/thermostaatschakelaars. zo kan je de booster uit laten bij een bepaalde temperatuur (en stook je dus niet onnodig veel elektrisch vermogen in je water als de WP het prima red). en de tweede voor overtemperatuurbeveiliging (droogkoken en dergelijke.)

Ik zou persoonlijk ook een flowschakelaar toepassen, zo weet je zeker dat deze nooit kan aanspringen terwijl de pomp niet loopt of er een ander defect voordoet.
Ik ga een extra pomp installeren welke altijd aanstaat. Stroomverbruik is te verwaarlozen. Van de Hewalex slaat alleen aan als de WP aanslaat. Ik heb deze geprogrammeerd van 16:00 t/m 22:00. Ik ga geen dure tijd tegemoet. Nu doe ik kacheltjes aan in de slaapkamers welke meer verbruiken 1 op 1 en zelfs dan goedkoper dan met gas.
November 2024 op gas cv verwarmen = € 163,36
November 2025 all electric cv verwarmen= € 134,60
Data uit verbruikspagina Eneco.
Dan betaal ik nog steeds vastrecht voor gas maandelijks omdat het een half jaar kan duren eer dat de gasmeter ook daadwerkelijk verwijderd wordt. Als de gasmeter echt weg is kan ik nog meer stroom verbruiken. Ik mag schijnbaar niet zonder leverancier zitten ook al verbruik ik geen gas en de aanvraag voor verwijdering is goedgekeurd. Je moet verplicht netbeheerkosten betalen.

[ Voor 13% gewijzigd door Draconian op 04-12-2025 11:08 ]


  • crazyjopje
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 04-06 21:26
mag schijnbaar niet zonder leverancier zitten ook al verbruik ik geen gas en de aanvraag voor verwijdering is goedgekeurd. Je moet verplicht netbeheerkosten betalen.


Dit is onjuist. Je mag gewoon zonder contract en dus netbeheerderkostrn als je geen gas gebruikt...echter eik de netbeheerder je graag laten geloven dat dit niet mag...
Loopt op got een jarenlang topic hierover. Gas gratis weg; netbeheerders / handelaren negeren de regels.

Afhankelijk van de lunch en het diner is gasloos the way!


  • Sterke-Jerke
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 03:58
Draconian schreef op donderdag 4 december 2025 @ 09:48:
[...]
https://www.fossielvrijve...3-6-9kw.html?id=218893466

Perfect oplossing en je kan zelf bepalen of je 1kW, 2kW of 3kW wilt aansluiten. Volgens AI moet ik dan 50 graden kunnen bereiken. 34 graden radiatoren voel je natuurlijk ook wel in huis maar ik wil de boost.

Belangrijk is dat deze alleen aan mag slaan als er flow is in het systeem.
Dit lijkt in grote lijnen op wat ik doe, echter heb ik er nog een lucht/lucht bij:

Functionele beschrijving van mijn klimaatregeling (warmtepomp + airco + doorstroomverwarmer)

In mijn werkkamer (mancave) gebruik ik drie warmtebronnen die elk een eigen rol hebben:
1. Warmtepomp + vloerverwarming → basistemperatuur
2. Lucht/lucht-airco → snelle opwarming en automatische ondersteuning
3. Elektrische doorstroomverwarmer → alleen bij extreme kou

Doel: comfortabel, energiezuinig en voorspelbaar gedrag zonder dat systemen elkaar tegenwerken.

1. Basistemperatuur (warmtepomp)

De warmtepomp houdt de ruimte standaard op 17 °C. Door middel van dynamisch aanpassen hysteresis en temperatuur, gebaseerd op buitentemperatuur
Dit voorkomt afkoeling van de vloermassa en maakt opwarmen zuinig en stabiel.

Wanneer ik ga werken, zet ik de kamerthermostaat op 20 °C.
De warmtepomp warmt dan langzaam en efficiënt door.



2. Snelle opwarming of comfort-boost (airco)

De lucht/lucht-airco gebruik ik als ik snel warmte in de ruimte wil.

– Zet ik de airco zelf hoger dan het warmtepomp-setpoint → dit is een bewuste boost.
– Tijdens boost grijpt Home Assistant niet in.
– Boost eindigt wanneer ik de airco weer op OFF zet → systeem gaat terug naar standby.



3. Automatische ondersteuning (airco)

Als ik géén boost gebruik, maar de warmtepomp het niet bijhoudt (kou + langdurige warmtevraag), dan schakelt Home Assistant de airco automatisch bij.

Alleen wanneer:
• warmtepomp al langere tijd draait
• de kamertemperatuur blijft achter
• het buiten koud is
• de airco niet recent handmatig is uitgezet
• en ik niet in boost-modus zit

Wanneer de ruimte op temperatuur is, wordt de airco automatisch weer uitgezet.



4. Extra stap bij extreme kou: doorstroomverwarmer

Bij heel lage buitentemperaturen, wanneer zowel de warmtepomp als airco moeite hebben, kan een elektrische doorstroomverwarmer worden bijgeschakeld.

Dit gebeurt:
• alleen onder vooraf ingestelde drempels
• maar nooit als ik handmatig boost gebruik
• en altijd als laatste redmiddel (“anti-koudeklap”)

Zo blijft de ruimte werkbaar zonder dat systemen vol over elkaar heen klappen.



5. Dagelijks gebruik (samengevat)

Niet aan het werk:
– warmtepomp 17 °C
– airco uit
– verbruik minimaal

Wel aan het werk:
– warmtepomp naar 20 °C
– airco indien nodig voor snelle opwarming
– doorstroomverwarmer alleen bij extreme kou

Kamer warm genoeg:
– airco valt automatisch terug
– warmtepomp houdt temperatuur vast

Boost beëindigd:
– airco handmatig OFF
– systeem schakelt terug naar standby en wacht een rustperiode voordat automatische ondersteuning weer mogelijk is

Indien gewenst wil ik de HA automations wel plaatsen.
En oh, zal binnen kort ook de mijn meest recente hewalex2mqtt app-demon script op GitHub plaatsen. Ik heb namelijk een cheapy Chinese rs485 <> ethernet converter, die niet tegen al te veel acties tegelijkertijd kan.

S.J.


  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 04-06 23:33
Hvdbnl schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 23:10:
[...]


Dat is eigenlijk een heel goed idee, wel wat werk maar dat zal wel behoorlijk schelen met de koude starts ja.
Hum ga eens even rondkijken.


[...]


Ik heb afgelopen winter het overleefd met 1 Hewalex en een spaarpomp.
Jaren 70 woning, HR++ en redelijk isolatie.
Maar het was wel op het randje, helemaal omdat de vloer erg veel energie opvreet.

Daarom is er nog een WP bijgekomen een Rotenso Windmi 10KW
Kost 1895, subsidie 3250
Dus euh ja het heeft me geld opgeleverd..

10KW is natuurlijk teveel, maar hij kan dan mooi rustig draaien waardoor hij ook weinig geluid maakt.
Is wel even wat werk met aansluiten en het is ook wel een behoorlijk bakbeest..
Maar dan kan je wel (goedkoop) van het gas af

Edit: of als je wat meer wilt knutselen in de aansturing dan kan je ook kijken naar een Atlantic aurea 5 hybrid.
Hoe bevalt de Rotenso tot op heden? Ik overweeg de 8kW variant. Geluid ben ik ook erg benieuwd na, ik zit in een woonwijk.

  • Draconian
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 02-06 08:51
Sterke-Jerke schreef op donderdag 4 december 2025 @ 18:56:
[...]


Dit lijkt in grote lijnen op wat ik doe, echter heb ik er nog een lucht/lucht bij:

Functionele beschrijving van mijn klimaatregeling (warmtepomp + airco + doorstroomverwarmer)

In mijn werkkamer (mancave) gebruik ik drie warmtebronnen die elk een eigen rol hebben:
1. Warmtepomp + vloerverwarming → basistemperatuur
2. Lucht/lucht-airco → snelle opwarming en automatische ondersteuning
3. Elektrische doorstroomverwarmer → alleen bij extreme kou

Doel: comfortabel, energiezuinig en voorspelbaar gedrag zonder dat systemen elkaar tegenwerken.

1. Basistemperatuur (warmtepomp)

De warmtepomp houdt de ruimte standaard op 17 °C. Door middel van dynamisch aanpassen hysteresis en temperatuur, gebaseerd op buitentemperatuur
Dit voorkomt afkoeling van de vloermassa en maakt opwarmen zuinig en stabiel.

Wanneer ik ga werken, zet ik de kamerthermostaat op 20 °C.
De warmtepomp warmt dan langzaam en efficiënt door.



2. Snelle opwarming of comfort-boost (airco)

De lucht/lucht-airco gebruik ik als ik snel warmte in de ruimte wil.

– Zet ik de airco zelf hoger dan het warmtepomp-setpoint → dit is een bewuste boost.
– Tijdens boost grijpt Home Assistant niet in.
– Boost eindigt wanneer ik de airco weer op OFF zet → systeem gaat terug naar standby.



3. Automatische ondersteuning (airco)

Als ik géén boost gebruik, maar de warmtepomp het niet bijhoudt (kou + langdurige warmtevraag), dan schakelt Home Assistant de airco automatisch bij.

Alleen wanneer:
• warmtepomp al langere tijd draait
• de kamertemperatuur blijft achter
• het buiten koud is
• de airco niet recent handmatig is uitgezet
• en ik niet in boost-modus zit

Wanneer de ruimte op temperatuur is, wordt de airco automatisch weer uitgezet.



4. Extra stap bij extreme kou: doorstroomverwarmer

Bij heel lage buitentemperaturen, wanneer zowel de warmtepomp als airco moeite hebben, kan een elektrische doorstroomverwarmer worden bijgeschakeld.

Dit gebeurt:
• alleen onder vooraf ingestelde drempels
• maar nooit als ik handmatig boost gebruik
• en altijd als laatste redmiddel (“anti-koudeklap”)

Zo blijft de ruimte werkbaar zonder dat systemen vol over elkaar heen klappen.



5. Dagelijks gebruik (samengevat)

Niet aan het werk:
– warmtepomp 17 °C
– airco uit
– verbruik minimaal

Wel aan het werk:
– warmtepomp naar 20 °C
– airco indien nodig voor snelle opwarming
– doorstroomverwarmer alleen bij extreme kou

Kamer warm genoeg:
– airco valt automatisch terug
– warmtepomp houdt temperatuur vast

Boost beëindigd:
– airco handmatig OFF
– systeem schakelt terug naar standby en wacht een rustperiode voordat automatische ondersteuning weer mogelijk is

Indien gewenst wil ik de HA automations wel plaatsen.
En oh, zal binnen kort ook de mijn meest recente hewalex2mqtt app-demon script op GitHub plaatsen. Ik heb namelijk een cheapy Chinese rs485 <> ethernet converter, die niet tegen al te veel acties tegelijkertijd kan.
Update. Het werkt perfect met de doorstroomverwarmer G2 3kW + de Hewalex Solmax 3,0 kW warmtepomp.
Gisteren alles aangesloten en megawarm weer in huis. Totaal 3,5kWh verbruik op de meter. Valt nog mee om een hele eengezinswoning te verwarmen met ouderwetse radiatoren.
Binnen een half uur waren de radiatoren 50 graden. Bizar de kracht van zo een doorstroomverwarmer G2. De Hewalex kan het dan zo bijbenen. Extra CV pomp ertussen geknald die dag en nacht aanstaat voor de doorstroomverwarmer. Ik wil nog een slimme stekker voor de doorstroomverwarmer om op tijdstippen te kunnen programmeren. Alleen aan van 16:00 t/m 22:00. Ik heb alles van Philips Hue maar hun slimme stekkers kunnen maar max 2300 Watt aan. Andere merken slimme stekkers wel 3600 Watt maar ik heb liever alles van Philips. Inmiddels Tapo P115 -Slimme Stekker 4 pak besteld. Deze kunnen wel het vermogen aan.

Even AI gevraagd waarom het cv water zo snel warm is bij mij. Doorstroomverwarmer is binnen 10 seconden op temperatuur. Warmtepomp van bijvoorbeeld 8kW welke buiten staat heeft veel langer nodig. Compressor + ontdooicycli + lange leidingen naar buiten = 10–20 minuten voordat je echt vermogen ziet.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vayswmQTVHeDON5Jt9fQQNv3ioQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0ayTgTB5boon6wStbOlUk1xY.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k6QG0lFBZsbt5qAmCJvdB8aRjMA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Yy4xZje73g2HKNmGbpTiKSH8.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aAQ60QPSwT8zzQ5VTDqDvdiVa8w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oTNZaIrRk0oF6uj7oScg1DDk.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9a1uK8NwQeKiyvHTFuXQxDKXICw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2290s5SgKIUS25yORRnBOgYw.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 5% gewijzigd door Draconian op 11-12-2025 10:59 ]


  • Fury58
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 13-12-2025
Hallo, heb een hewalex 3kw warmtepomp in de kruipruimte geplaatst. Heb om te proberen mijn oude 80 ltr boilervat gebruikt (2 maanden geleden verwijderd ivm andere cv ketel). wil de warmtepomp gebruiken om mijn vloerverwarming weer te verwarmen was af gekoppeld. Na de middag verwarmen we met pelletkachel.
Bij deze warmtepomp zaten geen sensors meer op de T2 en T3, alleen de draden. Hoe kan ik deze aansluiten op de leiding. Had blanke draad op de leiding gedaan, maar krijg melding Fehler, andere T's geven wel temp aan. Alvast bedankt.

  • ijgenweis
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 28-03 13:09
Fury58 schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 21:57:
Hallo, heb een hewalex 3kw warmtepomp
Bij deze warmtepomp zaten geen sensors meer op de T2 en T3, alleen de draden. Hoe kan ik deze aansluiten op de leiding. Had blanke draad op de leiding gedaan, maar krijg melding Fehler, andere T's geven wel temp aan. Alvast bedankt.
5 kOhm NTC weerstanden gebruiken. ( of twee 10 kOhm NTC's parallel, die zijn beter verkrijgbaar )

  • Develve
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 08:38
Ik heb nu ook carter verwarming toegevoegd. Heb een 50W siliconen verwarmings strip om de carter gelegd en deze vast getrokken met een stalen klem. De sensor van de regelaar heb op een zelfde manier gemonteerd. Heb de regelaar zo ingesteld dat deze de carter op de zelfde temperatuur houd als tijdens een lange run.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hrSuzSZE7v3Zha7w6d43Hq4GDPM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pRCAalqgQ9DeEkcylCiSDJ7H.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xy_Lh9BBNsJr97cVgxn9UBs0h5E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L936Fj8ADhAw7x7B7ziytrvi.jpg?f=fotoalbum_large

  • Draconian
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 02-06 08:51
Develve schreef op zondag 14 december 2025 @ 16:16:
Ik heb nu ook carter verwarming toegevoegd. Heb een 50W siliconen verwarmings strip om de carter gelegd en deze vast getrokken met een stalen klem. De sensor van de regelaar heb op een zelfde manier gemonteerd. Heb de regelaar zo ingesteld dat deze de carter op de zelfde temperatuur houd als tijdens een lange run.
[Afbeelding]

[Afbeelding]
Dat heeft toch totaal geen zin omdat de Hewalex een binnen opstelling is? Het wordt alleen toegepast bij buitenunits vanwege de koude temperaturen in de winter.
Nee alleen nu want je Carter verwarming staat aan omdat het koud is, word het boven de 5 graden gaat deze weer uit.
Op Tweakers ook te vinden in forum topics.

  • thaMini
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 10:02

thaMini

Tool !!

Ik heb de Hewalex nu een tijdje in gebruik met ventilatielucht.
En ook al is de inblaaslucht 20,6 graden, af en toe wil hij in een soort vries-ontdooi loop schieten. Terwijl andere dagen met ongeveer dezelfde omstandigheden hij gewoon rond de 1 graad uitblaastemperatuur blijft hangen.
Ik zie ook dat dan het expansieventiel blijft hangen op 120, kan niet lager denk ik.

Ik heb het ventilatie debiet al verhoogd, maar dat heeft niet veel effect als hij al begint te bevriezen.

Kent iemand het fenomeen?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E8FoWOb5Qk6ThlIccpuLyd_s1fo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/l7GkogrJVaP4npp7GOTWGiQX.png?f=fotoalbum_large
Zoals in deze afbeelding op woensdag.

Ik ben dan de vloer aan het verwarmen, met een delta-T van 4 graden.

Be small, act BIG.


  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 13:14
thaMini schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 15:23:
Ik heb de Hewalex nu een tijdje in gebruik met ventilatielucht.
En ook al is de inblaaslucht 20,6 graden, af en toe wil hij in een soort vries-ontdooi loop schieten. Terwijl andere dagen met ongeveer dezelfde omstandigheden hij gewoon rond de 1 graad uitblaastemperatuur blijft hangen.
Ik zie ook dat dan het expansieventiel blijft hangen op 120, kan niet lager denk ik.

Ik heb het ventilatie debiet al verhoogd, maar dat heeft niet veel effect als hij al begint te bevriezen.

Kent iemand het fenomeen?[Afbeelding]
Zoals in deze afbeelding op woensdag.

Ik ben dan de vloer aan het verwarmen, met een delta-T van 4 graden.
Wat zijn je defrost instellingen?
Delay heb ik hier op minimum, 30 minuten. Defrost start temperature meestal op -4( dus niet -3 zoals ik eerder schreef).
Reden is dat i.d.d. in normaal bedrijf komt de verdamper meestal niet tot -4 en als dat wel zo is dan is het tijd voor een ontdooicyclus.
Met een lage defrost start temperature had ik ook het verschijnsel dat de verdamper als hij invriest nog door blijft draaien, dat het rendement achteruit loopt is tot daar aan toe maar de warmteafgifte neemt dan rap af en de vloer koelt af. De wp maakt dan meer geluid en bromt.
De defrost delay time is m.i. een timer die gaat lopen als de minimum defrost temperature bereikt wordt(en onder die waarde blijft). Dus als de verdamper kouder wordt dan de ingestelde waarde draait de wp nog een half uur(of langer als dat zo ingesteld is) door en vriest dan verder in. Door de minimum defrost tijd iets onder de normale bedrijfswaarde in te stellen is dit snel getackeld. Omdat de verdamper dan slechts matig ingevroren is gaat de ontdooicyclus razend snel.
De defrost ending temperatuur staat hier op 18, het verschil tussen bijv 10 en 18 graden is hier hooguit enkele tientallen seconden.
Wellicht staat je ending temperature wat laag en wordt de verdamper niet volledig ijsvrij gemaakt, zodat je snel weer invriest.

Nu met erg lage buitentemperaturen bijv vannacht zet ik de defrost temperature wat lager, anders is er regelmatig een ontdooicyclus terwijl dat niet nodig is. Aan de warmteafgifte merk ik dat dan niet omdat deze cyclus dan heel kort duurt. Maar het is onnodig en kost wat energie.

  • thaMini
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 10:02

thaMini

Tool !!

Dat is een goeie, om de defrost delay in te korten. Daar ga ik nog eens aan sleutelen. Ik zal de instellingen eens opsnorren.

Maar wat me nog wat verwonderd is dat hij kennelijk altijd op de grens balanceert en er dan opeens overheen stapt. Ik zal ook eens de automatisering van de mechanische ventilatie aanpassen dat hij maximaal gaat draaien als het expansieventiel langer dan een minuut op 120 zit.

Wat doet bij jullie het expansieventiel?

Be small, act BIG.


  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 13:14
thaMini schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 17:35:
Dat is een goeie, om de defrost delay in te korten. Daar ga ik nog eens aan sleutelen. Ik zal de instellingen eens opsnorren.

Maar wat me nog wat verwonderd is dat hij kennelijk altijd op de grens balanceert en er dan opeens overheen stapt. Ik zal ook eens de automatisering van de mechanische ventilatie aanpassen dat hij maximaal gaat draaien als het expansieventiel langer dan een minuut op 120 zit.

Wat doet bij jullie het expansieventiel?
120 is hier meestal de waarde, maar eronder en erboven komt ook voor.

En gebruikt je wp met de ontdooicyclus wel de compressor? Omdat je kennelijk op binnenlucht draait. De ingestelde defrost ending temperature moet hoger zijn dan de gemeten luchttemperatuur minus 2. Af fabriek staat dit op 13 en zolang de gemeten luchttemperatuur t1 15 graden of hoger is wordt er alleen op lucht ontdooid. Tot de 13 gr op t8 bereikt is of tot de Max defrost duration tijd, in het laatste geval is de verdamper misschien nog niet goed ontdooid.

Ben wel benieuwd waar je de lucht vandaan haalt als ik met dit weer op buitenlucht draai koelt het sneller af dan het opwarmt.

  • thaMini
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 10:02

thaMini

Tool !!

Hij verwarmt inderdaad niet met de compressor, aangezien ik de verdamper kan ontdooien met ventilatielucht. Die tijd had ik al verlengd. Weet alleen niet meer naar hoe lang.

Ik voeg warmte in mijn huis toe via de airco's. Ik weet dat de Hewalex geen magische warmte-maak machine is. Het is meer hergebruik van warmte op andere plekken waar geen airco hangt en verwarmen van SWW. Anders gaat het toch weer via de ventilatie naar buiten. Zie het als een economiser.

Be small, act BIG.


  • Draconian
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 02-06 08:51
thaMini schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 23:43:
Hij verwarmt inderdaad niet met de compressor, aangezien ik de verdamper kan ontdooien met ventilatielucht. Die tijd had ik al verlengd. Weet alleen niet meer naar hoe lang.

Ik voeg warmte in mijn huis toe via de airco's. Ik weet dat de Hewalex geen magische warmte-maak machine is. Het is meer hergebruik van warmte op andere plekken waar geen airco hangt en verwarmen van SWW. Anders gaat het toch weer via de ventilatie naar buiten. Zie het als een economiser.
Als jij de Hewalex een zetje geeft met een Doorstroomverwarmer G2 gaat het perfect voor de cv. Zonder de boost krijgt de Hewalex het cv water maar 38 graden. Slaapkamers doe ik met de Hewalex en beneden met de airco verwarmen. Hewalex heeft een COP 4 dus dat is zeer netjes. Doorstroomverwarmer G2 verbruikt maar 2kW op een hele avond om even te boosten naar 50 graden.

Ik kreeg trouwens een brief van Westland Infra dat ik een boete moet betalen als ik geen energieleverancier neem voor mijn gasaansluiting welke nog niet is weggehaald ondanks dat ik wel een akkoord heb voor weghalen maar geen datum. Gelijk gebeld dat ik in mijn recht sta om niet te betalen omdat ik al een bevestiging heb gekregen van weghalen. Ze gaven mij gelijk. Bevestiging per e-mail uiteraard gevraagd. Kan gewoon een jaar duren eer dat ze ook echt je gasaansluiting gaan demonteren.
Dus ik hoef niet te betalen voor gas.

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 13:14
Draconian schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 11:18:
[...]


Als jij de Hewalex een zetje geeft met een Doorstroomverwarmer G2 gaat het perfect voor de cv. Zonder de boost krijgt de Hewalex het cv water maar 38 graden. Slaapkamers doe ik met de Hewalex en beneden met de airco verwarmen. Hewalex heeft een COP 4 dus dat is zeer netjes. Doorstroomverwarmer G2 verbruikt maar 2kW op een hele avond om even te boosten naar 50 graden.

Ik kreeg trouwens een brief van Westland Infra dat ik een boete moet betalen als ik geen energieleverancier neem voor mijn gasaansluiting welke nog niet is weggehaald ondanks dat ik wel een akkoord heb voor weghalen maar geen datum. Gelijk gebeld dat ik in mijn recht sta om niet te betalen omdat ik al een bevestiging heb gekregen van weghalen. Ze gaven mij gelijk. Bevestiging per e-mail uiteraard gevraagd. Kan gewoon een jaar duren eer dat ze ook echt je gasaansluiting gaan demonteren.
Dus ik hoef niet te betalen voor gas.
Hij heeft toch helemaal geen opwarmprobleem???
En indien dit wel zou zijn dan zou een buffervat ipv elektrisch element plus energieverbruik stukken gunstiger zijn.
Daarom doen gerenomeerde, en minder gerenomeerde merken het ook zo: 50 graden over je radiator heeft nou eenmaal een groter temperatuurverschil tussen aanvoer en je retour dan de wp genereert.

  • Draconian
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 02-06 08:51
Surfari schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 12:57:
[...]

Hij heeft toch helemaal geen opwarmprobleem???
En indien dit wel zou zijn dan zou een buffervat ipv elektrisch element plus energieverbruik stukken gunstiger zijn.
Daarom doen gerenomeerde, en minder gerenomeerde merken het ook zo: 50 graden over je radiator heeft nou eenmaal een groter temperatuurverschil tussen aanvoer en je retour dan de wp genereert.
Je vergeet dat ik nog ouderwetse radiatoren gebruik en geen vloerverwarming in een eengezinswoning. Kleine boost werkt perfect bij mij. Kan geen warmtepomp tegenop zo snel warm in een korte tijd.

  • thaMini
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 10:02

thaMini

Tool !!

Ik hoef geen doorstroomverwarmer. Die kWh gebruik ik dan liever in de airco's en vang ze dan in de Hewalex wel af.
De warme vloer is dan bonus. Echte verwarming in huis gaat met de airco's en een handdoekverwarming in de badkamer.
Bevriezen lijkt voor te komen als de inblaastemperatuur de 20 graden nadert en er te veel CV debiet is. Dus dat probeer ik nu te voorkomen door dan de woonkamer te knijpen en de luchtstroom voornamelijk verwarmde lucht en niet direct vanuit het ventilatierooster aan te laten zuigen.

Je moet iets te pielen overhouden natuurlijk.

Be small, act BIG.


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 14:07
Vandaag na ruim 1.5 jaar de kap er eens afgehaald ter inspectie en om het PV contact en RS-485 poort aan te sluiten. Er zat wel wat roest en er stond een laagje water in ondanks dat de unit perfect waterpas staat. Het 'probleem' is dat de condens bak helemaal vlak is en het afvoerputje een iets opstaande rand heeft. 1 mm geeft al snel een kwart liter water dat niet wegloopt. Waarschijnlijk hebben ze het gat van buiten naar binnen geboord. Op de tweede foto heb ik het merendeel van de roest al weggeveegd met een doekje.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1MVkA-EaUHb1ol2P9rb9ilnD_nQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BpQoIi9duMVPNPn1gIIWCGZW.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UJm3R6GQrqiUShlWTmjzQDe_vVg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XMfrA7UGkb2qbbEiTwXb8rAS.jpg?f=fotoalbum_large

  • thaMini
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 10:02

thaMini

Tool !!

Heb je het gat aangepast nu?

Be small, act BIG.


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 14:07
@thaMini nee, het metaal van de bodemplaat is gelakt o.i.d. zodat het niet zo snel roest. Ik ga het gat niet groter maken of er een gleuf in vijlen. Er blijft sowieso (dagelijks) een klein laagje water staan omdat de bodemplaat helemaal vlak is. Dus ik denk dat het niet veel uitmaakt. Het zou helpen als de ventilator lang nadraait, maar ja dat doet hij niet :-(

  • thaMini
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 10:02

thaMini

Tool !!

Ja dat had een mooie functie geweest inderdaad.
Ik denk ook niet dat er een firmware upgrade in zit.

Misschien een deelstroom van je mechanische ventilatie erdoor?

Be small, act BIG.


  • mijgmae
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 15:11
Ik probeer mijn nieuwe hewalex in bedrijf te stellen, maar ik krijg bij het opstarten een T9 en T10 error. Later komt er dan zowel een high pressure als een low pressure warning, vermoedelijk omdat T9 en T10 in error staan.

Heeft iemand dit eerder gehad/gezien?

  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 14:07
@mijgmae draait je circulatiepomp wel?

  • mijgmae
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 15:11
@Martin7182 hij start de circulatiepomp niet zelfstandig op, maar ik kan deze handmatig inschakelen. Ook met het handmatig draaien zie ik dezelfde problemen

  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 14:07
Lastig, de pomp hoort wel te draaien zodra de compressor aan gaat. Misschien is er een sensor niet goed aangesloten of defect. T9 vind ik niet in de handleiding, T10 wel. Ik zou de sensoren (NTC's) even doormeten met een multimeter.

  • thaMini
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 10:02

thaMini

Tool !!

Dat had ik ook toen ik de installatie voor het eerst startte. De pomp bleek toen niet goed ontlucht waardoor hij niet zelfaanzuigend was. Geen circulatie is geen koeling.
Later nog eens gehad toen er een flinke luchtbel uit de vloerverwarming kwam.

Be small, act BIG.


  • Jan_De_Tuinman
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 03-06 11:06
thaMini schreef op zondag 1 februari 2026 @ 00:07:
Dat had ik ook toen ik de installatie voor het eerst startte. De pomp bleek toen niet goed ontlucht waardoor hij niet zelfaanzuigend was. Geen circulatie is geen koeling.
Later nog eens gehad toen er een flinke luchtbel uit de vloerverwarming kwam.
Exact hetzelfde gehad. Zou eerst het systeem flink laten circuleren en ontluchten.

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 13:14
mijgmae schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 18:48:
Ik probeer mijn nieuwe hewalex in bedrijf te stellen, maar ik krijg bij het opstarten een T9 en T10 error. Later komt er dan zowel een high pressure als een low pressure warning, vermoedelijk omdat T9 en T10 in error staan.

Heeft iemand dit eerder gehad/gezien?
Deze sensoren en drukschakelaars zitten allemaal op de aansluiting s09 t/m s12, links naast de 2 rs485 aansluitingen. Zit dat wel goed? Sensoren los geeft sensorstoring en drukschakelaars los geeft drukstoring.

  • andre75
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 01-06 23:05
mijgmae schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 18:48:
Ik probeer mijn nieuwe hewalex in bedrijf te stellen, maar ik krijg bij het opstarten een T9 en T10 error. Later komt er dan zowel een high pressure als een low pressure warning, vermoedelijk omdat T9 en T10 in error staan.

Heeft iemand dit eerder gehad/gezien?
Hoe zit de installatie aangesloten? Een goede doorstroming over de warmtepomp is heel belangrijk. Stekker van de sensoren op de print niet goed. Zijn de temperaturen T9 en T10 uit te lezen?

[ Voor 8% gewijzigd door andre75 op 01-02-2026 20:44 ]


  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 13:14
Een kleine waslijst met mogelijkheden.
@mijgmae jgmae mogen we ervan uitgaan dat je met de sensorstoringen bedoeld dat je alarm 9 en alarm 10 hebt? Die verschijnen als er daadwerkelijk een probleem met de sensor is.

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 13:14
Wat betreft het ontluchten en de stroming dat is zeker belangrijk.
Maar zijn er echt gebruikers die temperatuursensorstoringen hadden als gevolg van te weinig stroming???
Hier gaat het apparaat in hogedruk storing als de stroming niet goed is.
Logisch want de druk wordt dan te hoog.
@mijgmae als de kap van de wp gemonteerd is kun je controleren of de drukmeter daadwerkelijk hoge druk aangeeft. Hogedruk beveiliging schakelt in bij 44 bar en schakelt uit onder 32 bar.
Uit je verhaal blijkt nog niet per se of de compressor ook aanslaat voordat de drukstoringen optreden. Ik gok er op dat dat niet zo is en de drukmeter een lage druk aangeeft bijv 1 a 2 bar.
(Ter info; na een aantal keer drukstoring blokkeert het apparaat en moet de stekker er even uit om te resetten)

En dan nog een hoge en lage druk storing tegelijk.

Ik zou het eerst in je elektrische aansluiting zoeken.
Nogmaals, t9 en t10 sensoren en hogedruk en lagedruk schakelaars ze zitten op één aansluiting op de printplaat Precies die met z'n vieren.

Disclaimer: in zeldzame gevallen heeft een aantal Tweakers problemen gekregen met de electronica nadat er een hobby aansluiting op de rs485 was gemaakt. Dus als je zelf geprobeerd hebt met het apparaat te communiceren kan daar ook een oorzaak liggen.

  • mijgmae
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 15:11
Bedankt voor alle reacties!

Vanavond ga ik de hewalex van de steun afhalen zodat ik de kap er af kan halen en de elektrische connecties kan controleren. In de handleiding staan ook de verwachte weerstanden, die kan ik dan ook controleren.

Ik geloof er best in dat hij ontlucht is, de hewalex is wel het hoogste element in het systeem, maar er zit ook een (hoog geplaatste) ontluchter in het systeem (boven de pomp) en ik voel warm water (dat ik elektrisch heb opgewarmd) door de in- en uitgangen stromen. Ik heb ook de pomp handmatig laten draaien om water door de unit heen te circuleren.

Ik krijg niet alleen een alarm op T9 en T10. Het display geeft ook "error" aan bij deze sensoren, er worden dus geen waarden uitgelezen vanaf die sensoren. Lijkt iets elektrisch op het bordje dus. Ik heb zelf geen hobby RS485-verbinding gemaakt, maar ik heb wel de draden van het display losgehad, dus dat ga ik ook nog controleren.

  • thaMini
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 10:02

thaMini

Tool !!

Ik heb het verhaal nog eens gelezen. Ik kreeg geen sensorstoring, wel een storing op die sensoren.

Wat betreft die lucht, pomp draaide bij mij volledig in lucht, qua geluid leek het net alsof hij goed ontlucht was, maar dat was juist niet zo.

Maar met de symptomen die jij hebt zou ik eens wat sensoren doormeten. Wel toevallig dat er dan direct twee naar de vaantjes zouden zijn. Delen ze een min?

[ Voor 24% gewijzigd door thaMini op 02-02-2026 18:41 . Reden: Volgende keer beter lezen ]

Be small, act BIG.


  • mijgmae
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 15:11
De groene connector op het bord waar die sensoren inzitten was niet goed ingedrukt, hij hing iets los. Even goed aandrukken en het was opgelost. Bedankt voor het meedenken!

  • thaMini
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 10:02

thaMini

Tool !!

Goed man.
Hoe ziet je setup er verder uit?

Be small, act BIG.


  • mijgmae
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 15:11
Hier was ik nog aan het opbouwen, vandaar de kabel troep. De setup is ietwat onorthodox denk ik, maar deze opstelling was de enige die ik in mijn huis kwijt kon. De opstelling komt later in een wandbrede kast die ik ga maken, dus dan zie (en hoor) je hem ook niet meer.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zH0LVTBTOBZphSRqk0KludBqyMw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uQCzAHNSKo0x9qsPaOtilhRz.jpg?f=fotoalbum_large

  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 11:28

Jerra

Beunhaas in wording

Dat is een compacte opstelling voor een hewalex zo!
Mooi hoor, en aan de bovenkant voldoende ruimte om de kap eraf te tillen?
Zo hoog is mijn zolder niet dus de hewalex hangt naast het boilervat, wat behoorlijk meer ruimte kost.

  • mijgmae
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 15:11
De kap kan er zo helaas niet af. Maar je kan die flexibele leidingen vrij makkelijk losmaken, de electrakabels heb ik expres lang gehouden (met die losse mantelbuis) en de ventilatiebuizen kunnen er ook af. Dus dan kan je de unit op een tafeltje oid tillen, dat gaat best oké.

Ik heb wel een luchtfilter in het aanvoerkanaal geplaatst omdat het moeilijk is de hewalex van binnen schoon te maken. Hopelijk is dat voldoende.

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 14:25
mijgmae schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 10:33:
De kap kan er zo helaas niet af. Maar je kan die flexibele leidingen vrij makkelijk losmaken, de electrakabels heb ik expres lang gehouden (met die losse mantelbuis) en de ventilatiebuizen kunnen er ook af. Dus dan kan je de unit op een tafeltje oid tillen, dat gaat best oké.

Ik heb wel een luchtfilter in het aanvoerkanaal geplaatst omdat het moeilijk is de hewalex van binnen schoon te maken. Hopelijk is dat voldoende.
Hoe heb je je condens afvoer geregeld? Past daterzo tussendoor?

  • mijgmae
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 15:11
@Tim123 er zit 8cm tussen de Hewalex en de boiler, dat past prima

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B35pQDIvsmm-x5naIqn2j80rNN4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4ImEn8X8Ty5PIzoVBGkkqUKk.jpg?f=fotoalbum_large

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 14:25
mijgmae schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 12:09:
@Tim123 er zit 8cm tussen de Hewalex en de boiler, dat past prima

[Afbeelding]
8 cm is inderdaad meer dan genoeg. Het is vrij verloop, dus er zit geen pompje of zo in. Zolang de afvoer naar beneden af loopt lijkt het me geen probleem 👍

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 13:14
mijgmae schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 12:09:
@Tim123 er zit 8cm tussen de Hewalex en de boiler, dat past prima

[Afbeelding]
Heb hier een vergelijkbaar slangetje. Er een siphon in buigen werkt niet goed dan loopt de wpb regelmatig niet leeg, 8 cm is wat hoogteverschil maar er heerst nogal onderdruk in de wpb... Zonder siphon staat er meestal water in het horizontale deel van de slang, na leeglopen wordt er wel eens valse lucht aangezogen door het slangetje. So be it. De luchthoeveelheid is minimaal, het maakt dan wel geluid maar dat levert hier geen overlast.
Als je naast je wpb nog een flink stuk kunt zakken kun je daar een siphon in de slang toveren.

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 13:14
mijgmae schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 06:20:
Hier was ik nog aan het opbouwen, vandaar de kabel troep. De setup is ietwat onorthodox denk ik, maar deze opstelling was de enige die ik in mijn huis kwijt kon. De opstelling komt later in een wandbrede kast die ik ga maken, dus dan zie (en hoor) je hem ook niet meer.

[Afbeelding]
Heb je een filter in het watercircuit?

  • mijgmae
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 15:11
@Surfari nee, ik heb er geen fliter in geplaatst, ik kon geen y-strainer kwijt voor de pomp omdat dat niet kan als het water omhoog wordt gepompt. Ik bedenk mij nu wel dat ik een filter kan plaatsen in de aanvoer vóór de inlaatcombinatie. Maar ik weet niet of dat de moeite waard is.

  • mijgmae
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 15:11
Ik zal het eens aankijken hoeveel water er blijft staan in de condensdrain, goede tip.

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 14:25
mijgmae schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 13:16:
Ik zal het eens aankijken hoeveel water er blijft staan in de condensdrain, goede tip.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eF1YyhzOp0xz6US74TgWPXeIobY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wQwkZZlMkf49fOXzQMOhmVtm.jpg?f=fotoalbum_large
Hier staat stilstand water in, niet heel wenselijk bij een drinkwater installatie. Wellicht je ontwerp iets aanpassen? Een Kiwa geschikte ontluchter bij je hewalex zelf?
Overigens lijkt het mij ook niet strikt noodzakelijk om een ontluchter toe te passen. Het draait hier al jaren zonder.
Mijn hewalex voor cv installatie heeft er uiteraard wel 1, maar daar kan je zelf actief lucht in krijgen, bij tapwater bijna niet

[ Voor 14% gewijzigd door Tim123 op 03-02-2026 13:21 ]


  • mijgmae
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 15:11
@Tim123 ik ga er eens over nadenken. De ontluchter is wel standaard afgesloten van de rest van het circuit, maar er is inderdaad een kleine stukje leiding waarin water stil staat, al wordt dat wel frequent warmgemaakt.

De ontluchter zelf was vooral handig bij zowel initieel vullen als bij het onderhoud van de hewalex. Als ik hem er af moet halen, sluit ik de inlaatcombinatie en de uitvoerleiding. Dan kan ik de druk er via de overstort uithalen om de flexibele leidingen los te maken zonder dat water overal heen spuit.

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 14:25
mijgmae schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 13:26:
@Tim123 ik ga er eens over nadenken. De ontluchter is wel standaard afgesloten van de rest van het circuit, maar er is inderdaad een kleine stukje leiding waarin water stil staat, al wordt dat wel frequent warmgemaakt.
Maar dat blijft stilstaan, ideaal voor legionella..

De ontluchter zelf was vooral handig bij zowel initieel vullen als bij het onderhoud van de hewalex. Als ik hem er af moet halen, sluit ik de inlaatcombinatie en de uitvoerleiding. Dan kan ik de druk er via de overstort uithalen om de flexibele leidingen los te maken zonder dat water overal heen spuit.

[/quote]

Dan kan je wellicht beter gewoon een kogelkraan met aftap mogelijkheid nemen. Dat werkt in principe hetzelfde, maar kan je doe boel niet automatisch mee ontluchten.

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 13:14
mijgmae schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 13:13:
@Surfari nee, ik heb er geen fliter in geplaatst, ik kon geen y-strainer kwijt voor de pomp omdat dat niet kan als het water omhoog wordt gepompt. Ik bedenk mij nu wel dat ik een filter kan plaatsen in de aanvoer vóór de inlaatcombinatie. Maar ik weet niet of dat de moeite waard is.
Als je hem plaatst hoort dat in het circuit van de wp. Voor de inlaatcombinatie hoeft niet.

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 13:14
mijgmae schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 13:26:
@Tim123 ik ga er eens over nadenken. De ontluchter is wel standaard afgesloten van de rest van het circuit, maar er is inderdaad een kleine stukje leiding waarin water stil staat, al wordt dat wel frequent warmgemaakt.

De ontluchter zelf was vooral handig bij zowel initieel vullen als bij het onderhoud van de hewalex. Als ik hem er af moet halen, sluit ik de inlaatcombinatie en de uitvoerleiding. Dan kan ik de druk er via de overstort uithalen om de flexibele leidingen los te maken zonder dat water overal heen spuit.
Sterke opmerking @Tim123 .
Wat je zou kunnen doen: De leiding 22mm met de pomp verlengen tot hij boven de aansluiting naar de wp is, dus zo ongeveer iets lager dan nu de ontluchter. Dan een bocht 90graden, hand afsluiter met tapkraan, filter en pomp en flex naar de wp.Tweede hand afsluiter na de uitgang van de wp. Ontluchten kan dan via het tapkraantje. Bij aanschaf opletten dat het tapkraantje heet water mag hebben.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M14dvvru-WnaFaZDpmfXY0uIaEE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CUUY8JQQzwU25LNtVCIVNpQL.jpg?f=fotoalbum_large

  • thaMini
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 10:02

thaMini

Tool !!

Nu een paar maanden gedraaid met de Hewalex. Werkt prima in combinatie met de airco-verwarming. Zeker op de minder koude dagen trekt de Hewalex de verwarming in z'n eentje.
Ik stuur de mechanische ventilatie nu ook op basis van uitblaastemperatuur (zo laag mogelijk maar niet vriezen) en des stand van het expansieventiel. Dat lijkt ook afkoeling te schelen.

Het enige wat nog niet lukt is het sturen met commando's. Ik probeer setpoints te wijzigen zoals Tapwatertemp of hysterese. En ik probeer de ExtControllerHPOff. Allemaal geen reactie, al haal ik uit de registers dat ze wel zijn doorgekomen.
Is de Hewalex commando-moe? Of luistert hij er niet naar als hij al draait?
Of mis ik nog een instelling in het apparaat zelf?
Ik heb de Eduard Witteveen app in HA al ietsje aangepast zodat hij elke 5 minuten de waarden doorstuurt als heartbeat en niet alleen na wijziging, dat is met die lange runs wel prettig.

Be small, act BIG.


  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 12:25
thaMini schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 09:01:
Nu een paar maanden gedraaid met de Hewalex. Werkt prima in combinatie met de airco-verwarming. Zeker op de minder koude dagen trekt de Hewalex de verwarming in z'n eentje.
Ik stuur de mechanische ventilatie nu ook op basis van uitblaastemperatuur (zo laag mogelijk maar niet vriezen) en des stand van het expansieventiel. Dat lijkt ook afkoeling te schelen.

Het enige wat nog niet lukt is het sturen met commando's. Ik probeer setpoints te wijzigen zoals Tapwatertemp of hysterese. En ik probeer de ExtControllerHPOff. Allemaal geen reactie, al haal ik uit de registers dat ze wel zijn doorgekomen.
Is de Hewalex commando-moe? Of luistert hij er niet naar als hij al draait?
Of mis ik nog een instelling in het apparaat zelf?
Ik heb de Eduard Witteveen app in HA al ietsje aangepast zodat hij elke 5 minuten de waarden doorstuurt als heartbeat en niet alleen na wijziging, dat is met die lange runs wel prettig.
Bij mij werkt het prima. Ook als de unit draait, kan ik gewoon commando's geven. Ik ken de Eduard Witteveen app niet, ik doe alles via RS485 met MQTT.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 14:07
Jojan265 schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 12:41:
[...]

Bij mij werkt het prima. Ook als de unit draait, kan ik gewoon commando's geven. Ik ken de Eduard Witteveen app niet, ik doe alles via RS485 met MQTT.
Op de tweede Rs485 poort neem ik aan. Moet je daar hardwarematig nog iets aan doen, b.v. met de 'EXT' brug? Ik heb de Rs485 poort aangesloten, settings gecontroleerd, maar als ik een request stuur dan komt er niks terug. Op de A en B draden meet ik een spanning van 1 a 1.25V DC. Met een scoop ook geen signaal, als ik zelf niets stuur.
De eerste RS485 poort waar het display aanhangt kan ik wel gewoon goed lezen met een Rs485 dongle.

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 12:25
Martin7182 schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 14:42:
[...]

Op de tweede Rs485 poort neem ik aan. Moet je daar hardwarematig nog iets aan doen, b.v. met de 'EXT' brug? Ik heb de Rs485 poort aangesloten, settings gecontroleerd, maar als ik een request stuur dan komt er niks terug. Op de A en B draden meet ik een spanning van 1 a 1.25V DC. Met een scoop ook geen signaal, als ik zelf niets stuur.
De eerste RS485 poort waar het display aanhangt kan ik wel gewoon goed lezen met een Rs485 dongle.
Je moet via het configuratie menu nog de snelheid instellen en het adres van die poort.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


  • thaMini
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 10:02

thaMini

Tool !!

De Eduard Witteveen app die ik bedoel heet in Home Assistant Hewalex2MQTT.

Ik heb het ingesteld zoals in dit topic wordt genoemd. Maar het apparaat blokkeren via bijvoorbeeld ExtControllerHPOFF: True lukt nog niet. Ook al is die True dan nog start de Hewalex als de start temperatuur bereikt is.

Be small, act BIG.


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 14:07
Jojan265 schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 15:18:
[...]

Je moet via het configuratie menu nog de snelheid instellen en het adres van die poort.
Ja, vanzelfsprekend staan die goed. Misschien is dan toch mijn kabel defect of maakt een draad slecht contact.
Maar goed, ik hoef toch niets in te stellen. Uitlezen van de sensors gaat goed via de eerste poort en aansturen PV-contact gaat sowieso veel makkelijker en flexibeler met een extern controler bordje of Raspberry pi.

  • Sterke-Jerke
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 03:58
Ik doe het ook mbv mqtt, heb in Home Assiatant in App Deamon een scipt draaien wat de data tussen device en MQTT uitwisselt. Ik stel de hysteresis en temperatuur vervolgens in op basis van de (verwachte) buiten temperatuur. Ik had eerst pook aan/uit regeling.

S.J.


  • Hkuit
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 04-06 10:54
Even een beetje afwijkende vraag:
wil mijn Hewalex in de zomer aanzetten als we energie terugleveren. Dat kan met een Home Wizard Energy+ abonnement en een Energy socket. De Hewalex moet ik schakelen via het stroomloos contact, dus er moet iets als een relais tussen die socket en mijn stroomloze contact. Wat voor relais kan ik daarvoor gebruiken en waar kan ik dat kopen? Ik zie van alles maar zie door de bomen het bos niet meer.

  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 14:07
@Hkuit elk relais met maak-contact is geschikt. Er loopt maar heel weinig stroom, het lichtste relais voldoet. Heeft die Energy socket (als extra) geen potentiaalvrij contact beschikbaar? Anders misschien een Shelly nemen als kant en klare oplossing. Je kunt natuurlijk ook zelf iets in elkaar knutselen en aansluiten op je Energy socket. B.v. met een USB netadapter en een oud relais uit een schakelklok o.i.d. Als je Home Wizard in de buurt van je apparaat draait, dan is rechtstreeks koppelen zonder Energy socket misschien makkelijker en efficiënter.

  • Hkuit
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 04-06 10:54
Martin7182 schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 06:33:
@Hkuit elk relais met maak-contact is geschikt. Er loopt maar heel weinig stroom, het lichtste relais voldoet. Heeft die Energy socket (als extra) geen potentiaalvrij contact beschikbaar? Anders misschien een Shelly nemen als kant en klare oplossing. Je kunt natuurlijk ook zelf iets in elkaar knutselen en aansluiten op je Energy socket. B.v. met een USB netadapter en een oud relais uit een schakelklok o.i.d. Als je Home Wizard in de buurt van je apparaat draait, dan is rechtstreeks koppelen zonder Energy socket misschien makkelijker en efficiënter.
Dankjewel!
Ik kwam er na lang zoeken achter dat ik geen steekrelais oid moest hebben en dat een schakelrelais wél voldeed aan mijn wensen. Ik heb er een gevonden voor een redelijke prijs en daar ook een kastje/doos bij gekocht om het netjes af te werken.
Zelf gaan tweaken zag ik niet zo zitten, vooral niet omdat er 220V bij betrokken is.

  • Mobileben
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 02-06 19:34
Goedemorgen ik ben hier vandaag voor het eerst en heb een vraag over de Hewalex aansluit situatie.
Ik heb een bestaande boiler met 3 x een warmte wisselaar. Nu wil ik graag de wp op een van de warmtewisselaars aansluiten die in de boiler zitten. Maar dit zie je niet terug in de installatie voorschriften. Mijn boiler heeft verder geen aansluitingen als koud en warm water en 3x een warmte wisselaar. Wie weet raad?

  • thaMini
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 10:02

thaMini

Tool !!

Heb je misschien wat meer info? Wat voor boiler, misschien een foto.

Be small, act BIG.


  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 13:14
Mobileben schreef op zaterdag 21 maart 2026 @ 12:06:
Goedemorgen ik ben hier vandaag voor het eerst en heb een vraag over de Hewalex aansluit situatie.
Ik heb een bestaande boiler met 3 x een warmte wisselaar. Nu wil ik graag de wp op een van de warmtewisselaars aansluiten die in de boiler zitten. Maar dit zie je niet terug in de installatie voorschriften. Mijn boiler heeft verder geen aansluitingen als koud en warm water en 3x een warmte wisselaar. Wie weet raad?
Als de aansluitingen voor warm en koudwater groot genoeg zijn (3/4" of meer) dan kan je de wp daar op aansluiten.
De Hewalex kan direct op tapwater en is daar ook voor bedoeld. Gevolg is dat bij een draaiende wp de gelaagdheid van de boiler wordt doorbroken cq het water wordt vermengd.

  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 14:07
@Mobileben hoe groot zijn die warmtewisselaars? Ik heb een wisselaar van slechts 0.68 m² achteraf aangesloten t.b.v. CV en daar kan ik de complete 3 kW mee onttrekken bij ~5 graden verschil in watertemperatuur primair/secundair. De Hewalex is expliciet niet bedoeld om aan te sluiten via een spiraal, maar ik denk dat het wel veilig kan als je niet de maximum temperatuur instelt. Volgens mij ziet het apparaat geen verschil in b.v. 55 °C direct verwarmen t.o.v. 50 °C indirect via een spiraal, mits het water in de spiraal niet boven de 55 °C uitkomt en het debiet van de circulatiepomp intact blijft (de pomp zal wel harder moeten werken). Het is dan alleen geen foolproof oplossing meer.
Je zou ook 2 of 3 spiralen in serie kunnen zetten voor een betere warmteoverdracht. Maar ook dan geldt natuurlijk dat de circulatiepomp wel het benodigde debiet moet kunnen halen.

[ Voor 11% gewijzigd door Martin7182 op 23-03-2026 11:41 ]


  • thaMini
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 10:02

thaMini

Tool !!

Ik heb mijn Hewalex via een (grote) spiraal en dat werkt best prima. Zolang de doorstroom goed is denk ik.
Tijdens verwarmen van mijn vat ligt de ingaande temperatuur zo'n 3 graden boven de vattemperatuur, dus hij kan z'n warmte kwijt.

Be small, act BIG.


  • Hkuit
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 04-06 10:54
Martin7182 schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 06:33:
@Hkuit elk relais met maak-contact is geschikt. Er loopt maar heel weinig stroom, het lichtste relais voldoet. Heeft die Energy socket (als extra) geen potentiaalvrij contact beschikbaar?
Ik heb een solid state relais gekocht, beide circuits geschikt voor 240V (was het goedkoopste). Eén vraag; zou ik op de inputzijde (de spoel was dat vroeger) zo die stroom vanuit de Energy socket erop kunnen zetten, heeft zo’n relais genoeg interne ‘weerstand’/impedantie? Of krijg ik dan kortsluiting en moet ik zorgen voor een extra verbruiker, bijv. een lamp?

  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 14:07
Welk relais is dat precies? De meeste relais moet je met een lage DC spanning aansturen. Het staat er meestal wel op.

  • Mobileben
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 02-06 19:34
Ik heb een bestaande boiler van Atag Q-solar. Geen idee wat het oppervlakte is van de warmtewisselaar. Ik heb geen andere aansluiting meer over waar ik de wp op aan kan sluiten. Geen idee hoe ik het water in de tank kan verwarmen zonder de warmtewisselaar.

  • thaMini
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 10:02

thaMini

Tool !!

Een Hewalex is gemaakt om drinkwater te circuleren. Dus je zou er ook voor kunnen kiezen om gewoon het water in de boiler zelf te circuleren.
Dan moet je hem na zo installeren met een een keerklep dat je geen kortsluiting krijgt over de Hewalex als je warm water pakt.

Be small, act BIG.


  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 13:14
Mobileben schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 22:44:
Ik heb een bestaande boiler van Atag Q-solar. Geen idee wat het oppervlakte is van de warmtewisselaar. Ik heb geen andere aansluiting meer over waar ik de wp op aan kan sluiten. Geen idee hoe ik het water in de tank kan verwarmen zonder de warmtewisselaar.
Dat is dan mooi. Je hebt al een circuit met expansievat( Ik ga er van uit dat je een zonneboilersysteem zonder terugloop hebt.)
Je kunt de wp hierop aansluiten via een 3wegklep zodat deze verwarmd via de zonneboiler spiraal.
Je zult dan zelf de verantwoording moeten nemen om de wp op een glycol mengsel te gebruiken. Ik geloof niet dat dat hier al voorbij gekomen is.
Met een terugloop systeem kan dit niet.
Ps heb je de kunststof Remeha boiler?

  • Mobileben
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 02-06 19:34
Sorry voor de late reactie maar ik was ziek.
Ik gaan de wp aansluiten op de warmte wisselaar die nu vrij is. Het systeem van Atag is een terug loop systeem maar dat is makkelijk om te bouwen naar een druk systeem. Afvullen met glycol en klaar. Alleen even puzzelen met de sensoren zodat de wp ook aanslaat en niet de cv ketel.

  • andre75
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 01-06 23:05
Mobileben schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 11:35:
Sorry voor de late reactie maar ik was ziek.
Ik gaan de wp aansluiten op de warmte wisselaar die nu vrij is. Het systeem van Atag is een terug loop systeem maar dat is makkelijk om te bouwen naar een druk systeem. Afvullen met glycol en klaar. Alleen even puzzelen met de sensoren zodat de wp ook aanslaat en niet de cv ketel.
Ik ben erg benieuwd hoe je dat gaat ombouwen in combinatie met de hewalex. Ik weet dat Atag leegloop systemen niet zomaar te zijn om te bouwen ivm de constructie van de boiler. Kijk hier heel goed naar.

  • savale
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 14:52
Via het grote warmtepompboiler topic hier gekomen vanwege een schuin aflopende technische ruimte op zolder. :) Een hewalex zou best weleens de ideale oplossing kunnen zijn! Ik wil wellicht in eerste instantie kijken of het red met 1 hewalex voor zowel het tapwater als de vloerverwarming (extra spiraal in boilervat). Mocht dat niet lukken: opslitsen: 1 hewalex voor tapwater en 1 voor de vloerverwarming.

Paar vraagjes:
  1. Hoe ervaren jullie het geluid als deze in een afgesloten ruimte staat?
  2. Kan een Hewalex 3 kW continu draaien?
  3. Kan ik op de 2e Hewalex de vloerverwarming direct aansluiten? (met eigen pomp?)
  4. We hebben al een warmteterugwin systeem (lucht / lucht). Ik wil de hewalex dan in de zomer de lucht van binnen laten gebruiken en ook weer binnen inblazen. (airco). In de winter middels een klep zowel buiten aanzuigen als afblazen. Heeft iemand dat hier al gedaan?

  • HandyLumberjack
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 14:56
savale schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 14:33:
Via het grote warmtepompboiler topic hier gekomen vanwege een schuin aflopende technische ruimte op zolder. :) Een hewalex zou best weleens de ideale oplossing kunnen zijn! Ik wil wellicht in eerste instantie kijken of het red met 1 hewalex voor zowel het tapwater als de vloerverwarming (extra spiraal in boilervat). Mocht dat niet lukken: opslitsen: 1 hewalex voor tapwater en 1 voor de vloerverwarming.

Paar vraagjes:
  1. Hoe ervaren jullie het geluid als deze in een afgesloten ruimte staat?
  2. Kan een Hewalex 3 kW continu draaien?
  3. Kan ik op de 2e Hewalex de vloerverwarming direct aansluiten? (met eigen pomp?)
  4. We hebben al een warmteterugwin systeem (lucht / lucht). Ik wil de hewalex dan in de zomer de lucht van binnen laten gebruiken en ook weer binnen inblazen. (airco). In de winter middels een klep zowel buiten aanzuigen als afblazen. Heeft iemand dat hier al gedaan?
Ik heb hier een Hewalex 2.5 staan direct gekoppeld aan een vloerverwarmingsverdeler (zonder eigen pomp). In het tussenseizoen werkt dat goed, maar zodra het echt koud wordt daalt het rendement/vermogen erg hard. Als hoofdverwarming is het echt niet aan te raden en zou ik voor een normale monoblok gaan.


Switchen tussen binnen en buitenlucht is prima mogelijk, dat doe ik met mijn WPB ook.

Gasloos sinds 2015, 26,6 kWp PV / 10,8 kWh thuisbatterij


  • savale
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 14:52
HandyLumberjack schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 14:45:
[...]


Ik heb hier een Hewalex 2.5 staan direct gekoppeld aan een vloerverwarmingsverdeler (zonder eigen pomp). In het tussenseizoen werkt dat goed, maar zodra het echt koud wordt daalt het rendement/vermogen erg sterk. Als hoofdverwarming is het echt niet aan te raden en zou ik voor een normale monoblok gaan.


Switchen tussen binnen en buitenlucht is prima mogelijk, dat doe ik met mijn WPB ook.
Toevallig je rendement gelogt? Dan kan ik even rekenen. :) Ik heb 2 vloerverwarming zones. Ik zou dan de zone van boven / zolder welke niet vaak aanstaan in de winter op de extra spiraal van het boilervat kunnen zetten en de beneden zone op een eigen hewalex of eigen monoblock. (beneden)

  • HandyLumberjack
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 14:56
savale schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 14:53:
[...]


Toevallig je rendement gelogt? Dan kan ik even rekenen. :) Ik heb 2 vloerverwarming zones. Ik zou dan de zone van boven / zolder welke niet vaak aanstaan in de winter op de extra spiraal van het boilervat kunnen zetten en de beneden zone op een eigen hewalex of eigen monoblock. (beneden)
Ja, ik heb er jaren geleden een weekje een clamp-on warmtemeter en verbruiksmeter op gemonteerd :) . Ik heb die data alleen niet meer :'(.

Maar uiteindelijk mijn hoofd was het ongeveer het volgende: Met een aanvoertemperatuur van ca. 27°C en buitentemperaturen van 10-15°C was de COP ongeveer 3. Zodra de temperatuur daalde tot een graad of 7°C of lager had de Hewalex af en toe een defrost cycle nodig daalde de COP tot ca. 1,5.

Gasloos sinds 2015, 26,6 kWp PV / 10,8 kWh thuisbatterij


  • thaMini
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 10:02

thaMini

Tool !!

savale schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 14:33:
Via het grote warmtepompboiler topic hier gekomen vanwege een schuin aflopende technische ruimte op zolder. :) Een hewalex zou best weleens de ideale oplossing kunnen zijn! Ik wil wellicht in eerste instantie kijken of het red met 1 hewalex voor zowel het tapwater als de vloerverwarming (extra spiraal in boilervat). Mocht dat niet lukken: opslitsen: 1 hewalex voor tapwater en 1 voor de vloerverwarming.

Paar vraagjes:
  1. Hoe ervaren jullie het geluid als deze in een afgesloten ruimte staat?
  2. Kan een Hewalex 3 kW continu draaien?
  3. Kan ik op de 2e Hewalex de vloerverwarming direct aansluiten? (met eigen pomp?)
  4. We hebben al een warmteterugwin systeem (lucht / lucht). Ik wil de hewalex dan in de zomer de lucht van binnen laten gebruiken en ook weer binnen inblazen. (airco). In de winter middels een klep zowel buiten aanzuigen als afblazen. Heeft iemand dat hier al gedaan?
Ik heb de Hewalex in een afgesloten hok hangen, waar eerst de CV hing. Ik hoor een zacht gebrom als hij draait. Ik hoor het meer aan de ventilatie, die laat ik automatisch opvoeren zodra de compressor draait.

Ik heb hem in serie hangen met de mechanische ventilatie.

Wat betreft vloerverwarming, het is inderdaad niet voldoende in de volle winter. Maar het helpt zeker. En laat hem lange stukken draaien op vloerverwarming, zelf laat ik hem schakelen op inlaat en uitlaat temperatuur van de vloer. Op die manier blijft je vloer op temperatuur zodra je in het stookseizoen komt.

Koude lucht binnen blazen heb ik over nagedacht, maar omdat het onderdeel is van onze luchtverversing heb ik ervoor gekozen om het simpel te houden en naar buiten te blazen.

Be small, act BIG.


  • Sterke-Jerke
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 03:58
Ik doe hetzelfde, als backup heb ik een doorstroom verwarmer, en een lucht/lucht (qlima) airco

S.J.


  • mijgmae
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 15:11
Hoe gaan jullie om met het “woelen” van het koude water als de Hewa gaat verwarmen?

In mijn 300 L boiler zit de recirculatie poort relatief dicht bij de warm water aansluiting. Als de WP gaat draaien zuigt hij effectief koud leiding water en dumpt hij dat hoog in het vat. Resultaat: een koude douche.

Hierdoor kan ik de Hewa alleen ‘s nachts draaien. Maar dat is niet echt een uitkomst; afgelopen nacht heeft hij niet gedraaid (ongeacht de hysterese van 2, setpoint 58c), met zeer koud water aan het einde van de dag als resultaat (en een boze vrouw).

  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 11:28

Jerra

Beunhaas in wording

Setpoint hoger instellen? Dan zou die op het van woelen koud water mengen met behoorlijk warm water, genoeg voor een warme douche?

  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 14:07
mijgmae schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 21:28:
Hoe gaan jullie om met het “woelen” van het koude water als de Hewa gaat verwarmen?

In mijn 300 L boiler zit de recirculatie poort relatief dicht bij de warm water aansluiting. Als de WP gaat draaien zuigt hij effectief koud leiding water en dumpt hij dat hoog in het vat. Resultaat: een koude douche.

Hierdoor kan ik de Hewa alleen ‘s nachts draaien. Maar dat is niet echt een uitkomst; afgelopen nacht heeft hij niet gedraaid (ongeacht de hysterese van 2, setpoint 58c), met zeer koud water aan het einde van de dag als resultaat (en een boze vrouw).
Als je setpoint op 58 graden staat, en de boiler raakt leeg, dan gebruik je wel veel water. Je kunt misschien beter tweemaal daags verwarmen, b.v. 's nachts en midden op de dag. Of je zou het moment van verwarmen kunnen automatiseren, b.v. met een RS-485 dongle en de volgende run pas na een tijdje te starten. Misschien bereik je hetzelfde effect met een hogere hysterese; als je het maximum van 10 graden instelt, dan start de volgende run later.

  • andre75
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 01-06 23:05
mijgmae schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 21:28:
Hoe gaan jullie om met het “woelen” van het koude water als de Hewa gaat verwarmen?

In mijn 300 L boiler zit de recirculatie poort relatief dicht bij de warm water aansluiting. Als de WP gaat draaien zuigt hij effectief koud leiding water en dumpt hij dat hoog in het vat. Resultaat: een koude douche.

Hierdoor kan ik de Hewa alleen ‘s nachts draaien. Maar dat is niet echt een uitkomst; afgelopen nacht heeft hij niet gedraaid (ongeacht de hysterese van 2, setpoint 58c), met zeer koud water aan het einde van de dag als resultaat (en een boze vrouw).
Heb je ook een schema hoe het is aangesloten? Misschien een thermostatische mixer tussen maken?
Met deze thermostaat wordt alleen warmwater boven in het vat geduwd.
https://esbe.eu/group/products/thermostatic-mixing-valves/vts520

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 13:14
mijgmae schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 21:28:
Hoe gaan jullie om met het “woelen” van het koude water als de Hewa gaat verwarmen?

In mijn 300 L boiler zit de recirculatie poort relatief dicht bij de warm water aansluiting. Als de WP gaat draaien zuigt hij effectief koud leiding water en dumpt hij dat hoog in het vat. Resultaat: een koude douche.

Hierdoor kan ik de Hewa alleen ‘s nachts draaien. Maar dat is niet echt een uitkomst; afgelopen nacht heeft hij niet gedraaid (ongeacht de hysterese van 2, setpoint 58c), met zeer koud water aan het einde van de dag als resultaat (en een boze vrouw).
- In de bediening is te kiezen tussen regelen op de sensor onderin en de sensor bovenin. Die kan het beste op bovenin staan.

- Timer gebruiken doe je al.

- Is het de Hewalex 300l boiler?. Daarvoor is een soort geleider verkrijgbaar die via het inspectie gat gemonteerd wordt. Deze geleidt het water uit de recirculatie aansluiting naar de onderkant van de boiler, daardoor minder inmenging.

- Op het externe contact kun je een leiding thermostaat aansluiten. De thermostaat moet dan op de uitgaande warme leiding zitten zodat de wp niet draait als er warm water getapt wordt. Uitschakelen via badkamer verlichting of ventilator is ook een optie.

  • mijgmae
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 15:11
Veel reacties!
  • Ik heb een Tesy 300L boiler zonder wisselaar. Hij is aangesloten volgens het eerste schema; aanzuigen aan de koud water kant en dan de recirculatiepoort in
  • Setpoint staat al op 58c, 60c is al de max. Maar hij moet erg hard werken voor die laatste 2 graden, dus ik denk dat de setpoint hoger zetten niet de oplossing is.
  • Ik heb al geprobeerd om een lage hysterese met een hoog setpoint te combineren (gedurende de dag), dan zou hij inderdaad gaan "woelen" als het water ~56c op t3. Ook dit zorgt helaas voor een te koude douche (vooral in de winter).
Het vreemde is wel; we hebben zeker weten geen 300 liter aan warm water getapt. Dus ik heb het vermoeden dat het vat onderin nog te koud is na een run, waardoor we niet de volledige capaciteit van het vat kunnen benutten.

Vannacht heb ik hem op t2 laten draaien i.p.v. t3. Hij heeft nu veel langer gedraaid, maar t3 meet nu ook 66c(!). Misschien is de truc om op t2 te verwarmen met een lager setpoint?

De truc met extern contact + leiding thermostaat is een hele slimme! Ik weet niet of het echt zou werken, stratificatie kost natuurlijk ook tijd, dus mogelijk is het water nog te kouden, maar dan trek je i.i.g. geen leidingwater te hoog het vat in. Nadenkertje.

  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 11:28

Jerra

Beunhaas in wording

Heb je een normale -niet-mengende badkamerkraan waarmee je kan controleren hoe warm het water uit het vat is?

Mogelijk mengt je douchekraan teveel koud water bij?

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 13:14
mijgmae schreef op zondag 24 mei 2026 @ 08:09:
Veel reacties!
  • Ik heb een Tesy 300L boiler zonder wisselaar. Hij is aangesloten volgens het eerste schema; aanzuigen aan de koud water kant en dan de recirculatiepoort in
  • Setpoint staat al op 58c, 60c is al de max. Maar hij moet erg hard werken voor die laatste 2 graden, dus ik denk dat de setpoint hoger zetten niet de oplossing is.
  • Ik heb al geprobeerd om een lage hysterese met een hoog setpoint te combineren (gedurende de dag), dan zou hij inderdaad gaan "woelen" als het water ~56c op t3. Ook dit zorgt helaas voor een te koude douche (vooral in de winter).
Het vreemde is wel; we hebben zeker weten geen 300 liter aan warm water getapt. Dus ik heb het vermoeden dat het vat onderin nog te koud is na een run, waardoor we niet de volledige capaciteit van het vat kunnen benutten.

Vannacht heb ik hem op t2 laten draaien i.p.v. t3. Hij heeft nu veel langer gedraaid, maar t3 meet nu ook 66c(!). Misschien is de truc om op t2 te verwarmen met een lager setpoint?

De truc met extern contact + leiding thermostaat is een hele slimme! Ik weet niet of het echt zou werken, stratificatie kost natuurlijk ook tijd, dus mogelijk is het water nog te kouden, maar dan trek je i.i.g. geen leidingwater te hoog het vat in. Nadenkertje.
Wat je beschrijft is al tig keer langs gekomen in dit topic het is een normaal verschijnsel met deze wpb.

Als er ww gebruikt wordt stroomt er koud leidingwater naar de boiler. Als de wp tegelijk aanstaat zuigt deze dat koude water aan en en injecteert dat met een paar graden meer op de aanvoeraansluiting/recirculatie poort. Het wordt dus ergens halverwege ingemengd met een flinke stroming met als gevolg dat dat inmengd met het warme water bovenin.

Kort gezegd wordt de gelaagdheid doorbroken.

Op T3 regelen met maximaal schakel verschil lost al e.e.a. op.


Je hebt het setpoint erg hoog staan. Qua energieverbruik en levensduur geen ideale keuze. Maar regeltechnisch werkt het zo dus matig, de wp schakelt al in als het water bovenin nog warm genoeg is om te douchen en dat is logischerwijs al tijdens het douchen omdat afkoelen naar bijv 50 graden zo gepiept is.

En als de warmtepomp pas inschakelt als de boiler grotendeels koud is kom je aan een veel beter rendement.


Het lijkt me dat als je het setpoint verlaagt dat je er dan een eind bent.

Weer niet of je met meer dan 2 personen zit maar aan die 300 liter zou je ruim genoeg moeten hebben als je bijv. 's nachts opwarmt.

Leiding thermostaat was ik aanvankelijk van plan te plaatsen maar door setpoint en Timer handig te kiezen is dat niet meer nodig.

Blokkeren via het externe contact werkt, er zijn diverse posts in dit topic van Tweakers die dit zo hebben opgelost.

  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 14:07
mijgmae schreef op zondag 24 mei 2026 @ 08:09:
Vannacht heb ik hem op t2 laten draaien i.p.v. t3. Hij heeft nu veel langer gedraaid, maar t3 meet nu ook 66c(!). Misschien is de truc om op t2 te verwarmen met een lager setpoint?
Misschien meet die T3 niet correct; 66 graden is hoger dan wat de Hewalex kan halen. Maar ik zou inderdaad sturen op T2 bij een wat lager setpoint, b.v. 45 - 50 graden. Dat heb je meer zekerheid dat de hele boiler op temperatuur is na een run.

Wat betreft T3 (en andere sensoren), misschien eens verwisselen en/of naast elkaar leggen om te zien of ze hetzelfde meten.

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 13:14
Surfari schreef op zondag 24 mei 2026 @ 10:49:
[...]

Wat je beschrijft is al tig keer langs gekomen in dit topic het is een normaal verschijnsel met deze wpb.

Als er ww gebruikt wordt stroomt er koud leidingwater naar de boiler. Als de wp tegelijk aanstaat zuigt deze dat koude water aan en en injecteert dat met een paar graden meer op de aanvoeraansluiting/recirculatie poort. Het wordt dus ergens halverwege ingemengd met een flinke stroming met als gevolg dat dat inmengd met het warme water bovenin.

Kort gezegd wordt de gelaagdheid doorbroken.

Op T3 regelen met maximaal schakel verschil lost al e.e.a. op.


Je hebt het setpoint erg hoog staan. Qua energieverbruik en levensduur geen ideale keuze. Maar regeltechnisch werkt het zo dus matig, de wp schakelt al in als het water bovenin nog warm genoeg is om te douchen en dat is logischerwijs al tijdens het douchen omdat afkoelen naar bijv 50 graden zo gepiept is.

En als de warmtepomp pas inschakelt als de boiler grotendeels koud is kom je aan een veel beter rendement.


Het lijkt me dat als je het setpoint verlaagt dat je er dan een eind bent.

Weer niet of je met meer dan 2 personen zit maar aan die 300 liter zou je ruim genoeg moeten hebben als je bijv. 's nachts opwarmt.

Leiding thermostaat was ik aanvankelijk van plan te plaatsen maar door setpoint en Timer handig te kiezen is dat niet meer nodig.

Blokkeren via het externe contact werkt, er zijn diverse posts in dit topic van Tweakers die dit zo hebben opgelost.
Voor die leiding thermostaat had ik een alternatief in gedachten:

Extra sensor op t4 aansluiten en deze op de uitgaande tapwater leiding monteren. In het configuratie menu de Solid Fuel fired boiler aanzetten met parameter 'Solid fuel boiler heating priority' op yes. Als de sensor boven de ingestelde temperatuur komt wordt de wp niet ingeschakeld.

Met een beetje geluk is deze extra sensor meegeleverd met je wp.

  • mijgmae
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 15:11
@Surfari T3 met een hoog "schakel verschil" (ik neem aan dat je de hysterese bedoeld?) is niet echt werkbaar; als je op dag 1 onvoldoende tapt om onder setpoint - hysterese te komen, dan draait hij 's nacht's niet. Met als resultaat; de laatste die de volgende dag douched krijgt een te koude douche. Dit heb ik al geprobeerd namelijk.

Dat T3 (en/of T2) niet goed meten is een goed punt, ik ga eens wat extra sensoren plaatsen & meten. Misschien heb ik minder capaciteit dan verwacht omdat de temp. sensoren afwijken.

We zijn met z'n tweeën, maar we houden ook wel van wat langer douchen. 300 liter zou i.d.d. genoeg moeten zijn, maar toch.

  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 11:28

Jerra

Beunhaas in wording

Wederom vraag ik me dan toch af of er wel warme water uit de badkamerkraan komt.

Immers als hij niet aanslaat met een grote hysterese is deze ook niet zoveel afgekoeld, vanwaar dan de koude douche?

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 13:14
mijgmae schreef op zondag 24 mei 2026 @ 13:50:
@Surfari T3 met een hoog "schakel verschil" (ik neem aan dat je de hysterese bedoeld?) is niet echt werkbaar; als je op dag 1 onvoldoende tapt om onder setpoint - hysterese te komen, dan draait hij 's nacht's niet. Met als resultaat; de laatste die de volgende dag douched krijgt een te koude douche. Dit heb ik al geprobeerd namelijk.

Dat T3 (en/of T2) niet goed meten is een goed punt, ik ga eens wat extra sensoren plaatsen & meten. Misschien heb ik minder capaciteit dan verwacht omdat de temp. sensoren afwijken.

We zijn met z'n tweeën, maar we houden ook wel van wat langer douchen. 300 liter zou i.d.d. genoeg moeten zijn, maar toch.
Tja de boiler die niet aanslaat omdat het water nog te warm is klinkt bekend. Maar als je op een lagere temperatuur draait lukt dit misschien wel.

Continu tegen de 60 graden draaien is niet bevorderlijk voor de levensduur van de wp.

Wat je kunt doen als sensortest is: zorgen dat overal dezelfde temperatuur heerst. Met een lauwe boiler zet je in het menu de circulatiepomp op continu(warmtepomp moet uit blijven). Als dit geruime tijd draait zijn de hele boiler en de leiding en de warmtewisselaar in de wp op dezelfde temperatuur en dan is zichtbaar of er verschillen zijn. Disclaimer: op andere temperaturen kan de meting weer een andere afwijking hebben. En bij de bovenste boilersensor duurt het lang om dit deel op dezelfde temperatuur te houden.

  • mijgmae
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 15:11
@Surfari ik ga er mee spelen. Ik heb aparte temperatuursensoren geplaatst, en de meting van 66c klopt wel degelijk... Ik heb de setpoint nu lager gezet (56c), dat gaat al iets beter maar nog steeds te hoog.

De boiler op een lage(re) temperatuur houden (52c oid) was het originele plan. Helaas mengt mijn douche thermostaat niet netjes op temperaturen < 60c...

  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 11:28

Jerra

Beunhaas in wording

Ben je zelf handig met het aansturen van de boiler via bijvoorbeeld home-assistent of andere oplossingen?

Dan zou je nog een flow-sensor of een temperatuursensor op de uitgaande leiding kunnen overwegen, en voorkomen dat het verwarmen (en dus recirculeren) start tijdens het douchen.

Zo kun je de "veeleisende" ;) douchekraan zo lang mogelijk van de gelaagdheid gebruik laten maken

  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 14:07
mijgmae schreef op maandag 25 mei 2026 @ 07:42:
Helaas mengt mijn douche thermostaat niet netjes op temperaturen < 60c...
Dit lijkt me het echte probleem. Ik zou die kraan maar snel afstellen of vervangen. Anders kun je nog beter gewoon COP 1 verwarmen met een elektrisch element.

  • mijgmae
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 15:11
@Jerra ik vraag mij af in hoeverre dat praktisch is; er wordt de hele dag door wel warm water getapt in de badkamer of keuken. Ik kan voorkomen dat hij start (of de run onderbreken), maar dat worden veel start/stops.

@Martin7182 eerder in dit topic is dit al besproken, er was iemand anders die had een nette Grohe (of Hansgrohe?) set die exact hetzelfde probleem heeft. Dus waar vervang je het mee?

  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 14:07
mijgmae schreef op maandag 25 mei 2026 @ 10:32:
@Martin7182 eerder in dit topic is dit al besproken, er was iemand anders die had een nette Grohe (of Hansgrohe?) set die exact hetzelfde probleem heeft. Dus waar vervang je het mee?
Een kraan met warm en koud apart regelbaar :)

  • mijgmae
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 15:11
@Martin7182 leg jij die voor aan mijn vriendin? :+ Die wil gewoon kunnen douchen en heeft niet zo’n behoefte aan die poespas

  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 11:28

Jerra

Beunhaas in wording

@mijgmae zoals ik in de eerdere reacties al aangaf ben ik overtuigd dat het grootste probleem in de thermostaatkraan zit. Wat dat betreft helemaal eens met @Martin7182

kijk anders eens hier;

Douche thermostaat + lage temp boiler > stop bijmengen koud

Welke douchethermostaatkraan werkt goed met warmtepompwater?

Thermostaatkraan zonder koud water menging

  • mijgmae
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 15:11
Ik denk dat jullie gelijk hebben. Ik heb een temperatuur sensor geplaatst op de warmwaterleiding.

Wanneer het water weer te koud wordt kan ik de aanvoer temperatuur van het water zien, dat zal uitwijzen of het aan de thermostaatkraan of de boiler temperatuur ligt.
Pagina: 1 ... 23 24 Laatste