Als je hem plaatst hoort dat in het circuit van de wp. Voor de inlaatcombinatie hoeft niet.mijgmae schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 13:13:
@Surfari nee, ik heb er geen fliter in geplaatst, ik kon geen y-strainer kwijt voor de pomp omdat dat niet kan als het water omhoog wordt gepompt. Ik bedenk mij nu wel dat ik een filter kan plaatsen in de aanvoer vóór de inlaatcombinatie. Maar ik weet niet of dat de moeite waard is.
Sterke opmerking @Tim123 .mijgmae schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 13:26:
@Tim123 ik ga er eens over nadenken. De ontluchter is wel standaard afgesloten van de rest van het circuit, maar er is inderdaad een kleine stukje leiding waarin water stil staat, al wordt dat wel frequent warmgemaakt.
De ontluchter zelf was vooral handig bij zowel initieel vullen als bij het onderhoud van de hewalex. Als ik hem er af moet halen, sluit ik de inlaatcombinatie en de uitvoerleiding. Dan kan ik de druk er via de overstort uithalen om de flexibele leidingen los te maken zonder dat water overal heen spuit.
Wat je zou kunnen doen: De leiding 22mm met de pomp verlengen tot hij boven de aansluiting naar de wp is, dus zo ongeveer iets lager dan nu de ontluchter. Dan een bocht 90graden, hand afsluiter met tapkraan, filter en pomp en flex naar de wp.Tweede hand afsluiter na de uitgang van de wp. Ontluchten kan dan via het tapkraantje. Bij aanschaf opletten dat het tapkraantje heet water mag hebben.
Nu een paar maanden gedraaid met de Hewalex. Werkt prima in combinatie met de airco-verwarming. Zeker op de minder koude dagen trekt de Hewalex de verwarming in z'n eentje.
Ik stuur de mechanische ventilatie nu ook op basis van uitblaastemperatuur (zo laag mogelijk maar niet vriezen) en des stand van het expansieventiel. Dat lijkt ook afkoeling te schelen.
Het enige wat nog niet lukt is het sturen met commando's. Ik probeer setpoints te wijzigen zoals Tapwatertemp of hysterese. En ik probeer de ExtControllerHPOff. Allemaal geen reactie, al haal ik uit de registers dat ze wel zijn doorgekomen.
Is de Hewalex commando-moe? Of luistert hij er niet naar als hij al draait?
Of mis ik nog een instelling in het apparaat zelf?
Ik heb de Eduard Witteveen app in HA al ietsje aangepast zodat hij elke 5 minuten de waarden doorstuurt als heartbeat en niet alleen na wijziging, dat is met die lange runs wel prettig.
Ik stuur de mechanische ventilatie nu ook op basis van uitblaastemperatuur (zo laag mogelijk maar niet vriezen) en des stand van het expansieventiel. Dat lijkt ook afkoeling te schelen.
Het enige wat nog niet lukt is het sturen met commando's. Ik probeer setpoints te wijzigen zoals Tapwatertemp of hysterese. En ik probeer de ExtControllerHPOff. Allemaal geen reactie, al haal ik uit de registers dat ze wel zijn doorgekomen.
Is de Hewalex commando-moe? Of luistert hij er niet naar als hij al draait?
Of mis ik nog een instelling in het apparaat zelf?
Ik heb de Eduard Witteveen app in HA al ietsje aangepast zodat hij elke 5 minuten de waarden doorstuurt als heartbeat en niet alleen na wijziging, dat is met die lange runs wel prettig.
Be small, act BIG.
Bij mij werkt het prima. Ook als de unit draait, kan ik gewoon commando's geven. Ik ken de Eduard Witteveen app niet, ik doe alles via RS485 met MQTT.thaMini schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 09:01:
Nu een paar maanden gedraaid met de Hewalex. Werkt prima in combinatie met de airco-verwarming. Zeker op de minder koude dagen trekt de Hewalex de verwarming in z'n eentje.
Ik stuur de mechanische ventilatie nu ook op basis van uitblaastemperatuur (zo laag mogelijk maar niet vriezen) en des stand van het expansieventiel. Dat lijkt ook afkoeling te schelen.
Het enige wat nog niet lukt is het sturen met commando's. Ik probeer setpoints te wijzigen zoals Tapwatertemp of hysterese. En ik probeer de ExtControllerHPOff. Allemaal geen reactie, al haal ik uit de registers dat ze wel zijn doorgekomen.
Is de Hewalex commando-moe? Of luistert hij er niet naar als hij al draait?
Of mis ik nog een instelling in het apparaat zelf?
Ik heb de Eduard Witteveen app in HA al ietsje aangepast zodat hij elke 5 minuten de waarden doorstuurt als heartbeat en niet alleen na wijziging, dat is met die lange runs wel prettig.
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Op de tweede Rs485 poort neem ik aan. Moet je daar hardwarematig nog iets aan doen, b.v. met de 'EXT' brug? Ik heb de Rs485 poort aangesloten, settings gecontroleerd, maar als ik een request stuur dan komt er niks terug. Op de A en B draden meet ik een spanning van 1 a 1.25V DC. Met een scoop ook geen signaal, als ik zelf niets stuur.Jojan265 schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 12:41:
[...]
Bij mij werkt het prima. Ook als de unit draait, kan ik gewoon commando's geven. Ik ken de Eduard Witteveen app niet, ik doe alles via RS485 met MQTT.
De eerste RS485 poort waar het display aanhangt kan ik wel gewoon goed lezen met een Rs485 dongle.
Je moet via het configuratie menu nog de snelheid instellen en het adres van die poort.Martin7182 schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 14:42:
[...]
Op de tweede Rs485 poort neem ik aan. Moet je daar hardwarematig nog iets aan doen, b.v. met de 'EXT' brug? Ik heb de Rs485 poort aangesloten, settings gecontroleerd, maar als ik een request stuur dan komt er niks terug. Op de A en B draden meet ik een spanning van 1 a 1.25V DC. Met een scoop ook geen signaal, als ik zelf niets stuur.
De eerste RS485 poort waar het display aanhangt kan ik wel gewoon goed lezen met een Rs485 dongle.
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
De Eduard Witteveen app die ik bedoel heet in Home Assistant Hewalex2MQTT.
Ik heb het ingesteld zoals in dit topic wordt genoemd. Maar het apparaat blokkeren via bijvoorbeeld ExtControllerHPOFF: True lukt nog niet. Ook al is die True dan nog start de Hewalex als de start temperatuur bereikt is.
Ik heb het ingesteld zoals in dit topic wordt genoemd. Maar het apparaat blokkeren via bijvoorbeeld ExtControllerHPOFF: True lukt nog niet. Ook al is die True dan nog start de Hewalex als de start temperatuur bereikt is.
Be small, act BIG.
Ja, vanzelfsprekend staan die goed. Misschien is dan toch mijn kabel defect of maakt een draad slecht contact.Jojan265 schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 15:18:
[...]
Je moet via het configuratie menu nog de snelheid instellen en het adres van die poort.
Maar goed, ik hoef toch niets in te stellen. Uitlezen van de sensors gaat goed via de eerste poort en aansturen PV-contact gaat sowieso veel makkelijker en flexibeler met een extern controler bordje of Raspberry pi.
Ik doe het ook mbv mqtt, heb in Home Assiatant in App Deamon een scipt draaien wat de data tussen device en MQTT uitwisselt. Ik stel de hysteresis en temperatuur vervolgens in op basis van de (verwachte) buiten temperatuur. Ik had eerst pook aan/uit regeling.
S.J.
Even een beetje afwijkende vraag:
wil mijn Hewalex in de zomer aanzetten als we energie terugleveren. Dat kan met een Home Wizard Energy+ abonnement en een Energy socket. De Hewalex moet ik schakelen via het stroomloos contact, dus er moet iets als een relais tussen die socket en mijn stroomloze contact. Wat voor relais kan ik daarvoor gebruiken en waar kan ik dat kopen? Ik zie van alles maar zie door de bomen het bos niet meer.
wil mijn Hewalex in de zomer aanzetten als we energie terugleveren. Dat kan met een Home Wizard Energy+ abonnement en een Energy socket. De Hewalex moet ik schakelen via het stroomloos contact, dus er moet iets als een relais tussen die socket en mijn stroomloze contact. Wat voor relais kan ik daarvoor gebruiken en waar kan ik dat kopen? Ik zie van alles maar zie door de bomen het bos niet meer.
@Hkuit elk relais met maak-contact is geschikt. Er loopt maar heel weinig stroom, het lichtste relais voldoet. Heeft die Energy socket (als extra) geen potentiaalvrij contact beschikbaar? Anders misschien een Shelly nemen als kant en klare oplossing. Je kunt natuurlijk ook zelf iets in elkaar knutselen en aansluiten op je Energy socket. B.v. met een USB netadapter en een oud relais uit een schakelklok o.i.d. Als je Home Wizard in de buurt van je apparaat draait, dan is rechtstreeks koppelen zonder Energy socket misschien makkelijker en efficiënter.
Dankjewel!Martin7182 schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 06:33:
@Hkuit elk relais met maak-contact is geschikt. Er loopt maar heel weinig stroom, het lichtste relais voldoet. Heeft die Energy socket (als extra) geen potentiaalvrij contact beschikbaar? Anders misschien een Shelly nemen als kant en klare oplossing. Je kunt natuurlijk ook zelf iets in elkaar knutselen en aansluiten op je Energy socket. B.v. met een USB netadapter en een oud relais uit een schakelklok o.i.d. Als je Home Wizard in de buurt van je apparaat draait, dan is rechtstreeks koppelen zonder Energy socket misschien makkelijker en efficiënter.
Ik kwam er na lang zoeken achter dat ik geen steekrelais oid moest hebben en dat een schakelrelais wél voldeed aan mijn wensen. Ik heb er een gevonden voor een redelijke prijs en daar ook een kastje/doos bij gekocht om het netjes af te werken.
Zelf gaan tweaken zag ik niet zo zitten, vooral niet omdat er 220V bij betrokken is.
Goedemorgen ik ben hier vandaag voor het eerst en heb een vraag over de Hewalex aansluit situatie.
Ik heb een bestaande boiler met 3 x een warmte wisselaar. Nu wil ik graag de wp op een van de warmtewisselaars aansluiten die in de boiler zitten. Maar dit zie je niet terug in de installatie voorschriften. Mijn boiler heeft verder geen aansluitingen als koud en warm water en 3x een warmte wisselaar. Wie weet raad?
Ik heb een bestaande boiler met 3 x een warmte wisselaar. Nu wil ik graag de wp op een van de warmtewisselaars aansluiten die in de boiler zitten. Maar dit zie je niet terug in de installatie voorschriften. Mijn boiler heeft verder geen aansluitingen als koud en warm water en 3x een warmte wisselaar. Wie weet raad?
Heb je misschien wat meer info? Wat voor boiler, misschien een foto.
Be small, act BIG.
Als de aansluitingen voor warm en koudwater groot genoeg zijn (3/4" of meer) dan kan je de wp daar op aansluiten.Mobileben schreef op zaterdag 21 maart 2026 @ 12:06:
Goedemorgen ik ben hier vandaag voor het eerst en heb een vraag over de Hewalex aansluit situatie.
Ik heb een bestaande boiler met 3 x een warmte wisselaar. Nu wil ik graag de wp op een van de warmtewisselaars aansluiten die in de boiler zitten. Maar dit zie je niet terug in de installatie voorschriften. Mijn boiler heeft verder geen aansluitingen als koud en warm water en 3x een warmte wisselaar. Wie weet raad?
De Hewalex kan direct op tapwater en is daar ook voor bedoeld. Gevolg is dat bij een draaiende wp de gelaagdheid van de boiler wordt doorbroken cq het water wordt vermengd.
@Mobileben hoe groot zijn die warmtewisselaars? Ik heb een wisselaar van slechts 0.68 m² achteraf aangesloten t.b.v. CV en daar kan ik de complete 3 kW mee onttrekken bij ~5 graden verschil in watertemperatuur primair/secundair. De Hewalex is expliciet niet bedoeld om aan te sluiten via een spiraal, maar ik denk dat het wel veilig kan als je niet de maximum temperatuur instelt. Volgens mij ziet het apparaat geen verschil in b.v. 55 °C direct verwarmen t.o.v. 50 °C indirect via een spiraal, mits het water in de spiraal niet boven de 55 °C uitkomt en het debiet van de circulatiepomp intact blijft (de pomp zal wel harder moeten werken). Het is dan alleen geen foolproof oplossing meer.
Je zou ook 2 of 3 spiralen in serie kunnen zetten voor een betere warmteoverdracht. Maar ook dan geldt natuurlijk dat de circulatiepomp wel het benodigde debiet moet kunnen halen.
Je zou ook 2 of 3 spiralen in serie kunnen zetten voor een betere warmteoverdracht. Maar ook dan geldt natuurlijk dat de circulatiepomp wel het benodigde debiet moet kunnen halen.
[ Voor 11% gewijzigd door Martin7182 op 23-03-2026 11:41 ]
Ik heb mijn Hewalex via een (grote) spiraal en dat werkt best prima. Zolang de doorstroom goed is denk ik.
Tijdens verwarmen van mijn vat ligt de ingaande temperatuur zo'n 3 graden boven de vattemperatuur, dus hij kan z'n warmte kwijt.
Tijdens verwarmen van mijn vat ligt de ingaande temperatuur zo'n 3 graden boven de vattemperatuur, dus hij kan z'n warmte kwijt.
Be small, act BIG.
Ik heb een solid state relais gekocht, beide circuits geschikt voor 240V (was het goedkoopste). Eén vraag; zou ik op de inputzijde (de spoel was dat vroeger) zo die stroom vanuit de Energy socket erop kunnen zetten, heeft zo’n relais genoeg interne ‘weerstand’/impedantie? Of krijg ik dan kortsluiting en moet ik zorgen voor een extra verbruiker, bijv. een lamp?Martin7182 schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 06:33:
@Hkuit elk relais met maak-contact is geschikt. Er loopt maar heel weinig stroom, het lichtste relais voldoet. Heeft die Energy socket (als extra) geen potentiaalvrij contact beschikbaar?
Welk relais is dat precies? De meeste relais moet je met een lage DC spanning aansturen. Het staat er meestal wel op.
Ik heb een bestaande boiler van Atag Q-solar. Geen idee wat het oppervlakte is van de warmtewisselaar. Ik heb geen andere aansluiting meer over waar ik de wp op aan kan sluiten. Geen idee hoe ik het water in de tank kan verwarmen zonder de warmtewisselaar.
Een Hewalex is gemaakt om drinkwater te circuleren. Dus je zou er ook voor kunnen kiezen om gewoon het water in de boiler zelf te circuleren.
Dan moet je hem na zo installeren met een een keerklep dat je geen kortsluiting krijgt over de Hewalex als je warm water pakt.
Dan moet je hem na zo installeren met een een keerklep dat je geen kortsluiting krijgt over de Hewalex als je warm water pakt.
Be small, act BIG.
Dat is dan mooi. Je hebt al een circuit met expansievat( Ik ga er van uit dat je een zonneboilersysteem zonder terugloop hebt.)Mobileben schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 22:44:
Ik heb een bestaande boiler van Atag Q-solar. Geen idee wat het oppervlakte is van de warmtewisselaar. Ik heb geen andere aansluiting meer over waar ik de wp op aan kan sluiten. Geen idee hoe ik het water in de tank kan verwarmen zonder de warmtewisselaar.
Je kunt de wp hierop aansluiten via een 3wegklep zodat deze verwarmd via de zonneboiler spiraal.
Je zult dan zelf de verantwoording moeten nemen om de wp op een glycol mengsel te gebruiken. Ik geloof niet dat dat hier al voorbij gekomen is.
Met een terugloop systeem kan dit niet.
Ps heb je de kunststof Remeha boiler?
Sorry voor de late reactie maar ik was ziek.
Ik gaan de wp aansluiten op de warmte wisselaar die nu vrij is. Het systeem van Atag is een terug loop systeem maar dat is makkelijk om te bouwen naar een druk systeem. Afvullen met glycol en klaar. Alleen even puzzelen met de sensoren zodat de wp ook aanslaat en niet de cv ketel.
Ik gaan de wp aansluiten op de warmte wisselaar die nu vrij is. Het systeem van Atag is een terug loop systeem maar dat is makkelijk om te bouwen naar een druk systeem. Afvullen met glycol en klaar. Alleen even puzzelen met de sensoren zodat de wp ook aanslaat en niet de cv ketel.
Ik ben erg benieuwd hoe je dat gaat ombouwen in combinatie met de hewalex. Ik weet dat Atag leegloop systemen niet zomaar te zijn om te bouwen ivm de constructie van de boiler. Kijk hier heel goed naar.Mobileben schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 11:35:
Sorry voor de late reactie maar ik was ziek.
Ik gaan de wp aansluiten op de warmte wisselaar die nu vrij is. Het systeem van Atag is een terug loop systeem maar dat is makkelijk om te bouwen naar een druk systeem. Afvullen met glycol en klaar. Alleen even puzzelen met de sensoren zodat de wp ook aanslaat en niet de cv ketel.
Via het grote warmtepompboiler topic hier gekomen vanwege een schuin aflopende technische ruimte op zolder.
Een hewalex zou best weleens de ideale oplossing kunnen zijn! Ik wil wellicht in eerste instantie kijken of het red met 1 hewalex voor zowel het tapwater als de vloerverwarming (extra spiraal in boilervat). Mocht dat niet lukken: opslitsen: 1 hewalex voor tapwater en 1 voor de vloerverwarming.
Paar vraagjes:
Paar vraagjes:
- Hoe ervaren jullie het geluid als deze in een afgesloten ruimte staat?
- Kan een Hewalex 3 kW continu draaien?
- Kan ik op de 2e Hewalex de vloerverwarming direct aansluiten? (met eigen pomp?)
- We hebben al een warmteterugwin systeem (lucht / lucht). Ik wil de hewalex dan in de zomer de lucht van binnen laten gebruiken en ook weer binnen inblazen. (airco). In de winter middels een klep zowel buiten aanzuigen als afblazen. Heeft iemand dat hier al gedaan?
Ik heb hier een Hewalex 2.5 staan direct gekoppeld aan een vloerverwarmingsverdeler (zonder eigen pomp). In het tussenseizoen werkt dat goed, maar zodra het echt koud wordt daalt het rendement/vermogen erg hard. Als hoofdverwarming is het echt niet aan te raden en zou ik voor een normale monoblok gaan.savale schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 14:33:
Via het grote warmtepompboiler topic hier gekomen vanwege een schuin aflopende technische ruimte op zolder.Een hewalex zou best weleens de ideale oplossing kunnen zijn! Ik wil wellicht in eerste instantie kijken of het red met 1 hewalex voor zowel het tapwater als de vloerverwarming (extra spiraal in boilervat). Mocht dat niet lukken: opslitsen: 1 hewalex voor tapwater en 1 voor de vloerverwarming.
Paar vraagjes:
- Hoe ervaren jullie het geluid als deze in een afgesloten ruimte staat?
- Kan een Hewalex 3 kW continu draaien?
- Kan ik op de 2e Hewalex de vloerverwarming direct aansluiten? (met eigen pomp?)
- We hebben al een warmteterugwin systeem (lucht / lucht). Ik wil de hewalex dan in de zomer de lucht van binnen laten gebruiken en ook weer binnen inblazen. (airco). In de winter middels een klep zowel buiten aanzuigen als afblazen. Heeft iemand dat hier al gedaan?
Switchen tussen binnen en buitenlucht is prima mogelijk, dat doe ik met mijn WPB ook.
Gasloos sinds 2015, 26,6 kWp PV / 10,8 kWh thuisbatterij
Toevallig je rendement gelogt? Dan kan ik even rekenen.HandyLumberjack schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 14:45:
[...]
Ik heb hier een Hewalex 2.5 staan direct gekoppeld aan een vloerverwarmingsverdeler (zonder eigen pomp). In het tussenseizoen werkt dat goed, maar zodra het echt koud wordt daalt het rendement/vermogen erg sterk. Als hoofdverwarming is het echt niet aan te raden en zou ik voor een normale monoblok gaan.
Switchen tussen binnen en buitenlucht is prima mogelijk, dat doe ik met mijn WPB ook.
Ja, ik heb er jaren geleden een weekje een clamp-on warmtemeter en verbruiksmeter op gemonteerdsavale schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 14:53:
[...]
Toevallig je rendement gelogt? Dan kan ik even rekenen.Ik heb 2 vloerverwarming zones. Ik zou dan de zone van boven / zolder welke niet vaak aanstaan in de winter op de extra spiraal van het boilervat kunnen zetten en de beneden zone op een eigen hewalex of eigen monoblock. (beneden)
Maar uiteindelijk mijn hoofd was het ongeveer het volgende: Met een aanvoertemperatuur van ca. 27°C en buitentemperaturen van 10-15°C was de COP ongeveer 3. Zodra de temperatuur daalde tot een graad of 7°C of lager had de Hewalex af en toe een defrost cycle nodig daalde de COP tot ca. 1,5.
Gasloos sinds 2015, 26,6 kWp PV / 10,8 kWh thuisbatterij
Ik heb de Hewalex in een afgesloten hok hangen, waar eerst de CV hing. Ik hoor een zacht gebrom als hij draait. Ik hoor het meer aan de ventilatie, die laat ik automatisch opvoeren zodra de compressor draait.savale schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 14:33:
Via het grote warmtepompboiler topic hier gekomen vanwege een schuin aflopende technische ruimte op zolder.Een hewalex zou best weleens de ideale oplossing kunnen zijn! Ik wil wellicht in eerste instantie kijken of het red met 1 hewalex voor zowel het tapwater als de vloerverwarming (extra spiraal in boilervat). Mocht dat niet lukken: opslitsen: 1 hewalex voor tapwater en 1 voor de vloerverwarming.
Paar vraagjes:
- Hoe ervaren jullie het geluid als deze in een afgesloten ruimte staat?
- Kan een Hewalex 3 kW continu draaien?
- Kan ik op de 2e Hewalex de vloerverwarming direct aansluiten? (met eigen pomp?)
- We hebben al een warmteterugwin systeem (lucht / lucht). Ik wil de hewalex dan in de zomer de lucht van binnen laten gebruiken en ook weer binnen inblazen. (airco). In de winter middels een klep zowel buiten aanzuigen als afblazen. Heeft iemand dat hier al gedaan?
Ik heb hem in serie hangen met de mechanische ventilatie.
Wat betreft vloerverwarming, het is inderdaad niet voldoende in de volle winter. Maar het helpt zeker. En laat hem lange stukken draaien op vloerverwarming, zelf laat ik hem schakelen op inlaat en uitlaat temperatuur van de vloer. Op die manier blijft je vloer op temperatuur zodra je in het stookseizoen komt.
Koude lucht binnen blazen heb ik over nagedacht, maar omdat het onderdeel is van onze luchtverversing heb ik ervoor gekozen om het simpel te houden en naar buiten te blazen.
Be small, act BIG.
Ik doe hetzelfde, als backup heb ik een doorstroom verwarmer, en een lucht/lucht (qlima) airco
S.J.
Hoe gaan jullie om met het “woelen” van het koude water als de Hewa gaat verwarmen?
In mijn 300 L boiler zit de recirculatie poort relatief dicht bij de warm water aansluiting. Als de WP gaat draaien zuigt hij effectief koud leiding water en dumpt hij dat hoog in het vat. Resultaat: een koude douche.
Hierdoor kan ik de Hewa alleen ‘s nachts draaien. Maar dat is niet echt een uitkomst; afgelopen nacht heeft hij niet gedraaid (ongeacht de hysterese van 2, setpoint 58c), met zeer koud water aan het einde van de dag als resultaat (en een boze vrouw).
In mijn 300 L boiler zit de recirculatie poort relatief dicht bij de warm water aansluiting. Als de WP gaat draaien zuigt hij effectief koud leiding water en dumpt hij dat hoog in het vat. Resultaat: een koude douche.
Hierdoor kan ik de Hewa alleen ‘s nachts draaien. Maar dat is niet echt een uitkomst; afgelopen nacht heeft hij niet gedraaid (ongeacht de hysterese van 2, setpoint 58c), met zeer koud water aan het einde van de dag als resultaat (en een boze vrouw).
Setpoint hoger instellen? Dan zou die op het van woelen koud water mengen met behoorlijk warm water, genoeg voor een warme douche?
Als je setpoint op 58 graden staat, en de boiler raakt leeg, dan gebruik je wel veel water. Je kunt misschien beter tweemaal daags verwarmen, b.v. 's nachts en midden op de dag. Of je zou het moment van verwarmen kunnen automatiseren, b.v. met een RS-485 dongle en de volgende run pas na een tijdje te starten. Misschien bereik je hetzelfde effect met een hogere hysterese; als je het maximum van 10 graden instelt, dan start de volgende run later.mijgmae schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 21:28:
Hoe gaan jullie om met het “woelen” van het koude water als de Hewa gaat verwarmen?
In mijn 300 L boiler zit de recirculatie poort relatief dicht bij de warm water aansluiting. Als de WP gaat draaien zuigt hij effectief koud leiding water en dumpt hij dat hoog in het vat. Resultaat: een koude douche.
Hierdoor kan ik de Hewa alleen ‘s nachts draaien. Maar dat is niet echt een uitkomst; afgelopen nacht heeft hij niet gedraaid (ongeacht de hysterese van 2, setpoint 58c), met zeer koud water aan het einde van de dag als resultaat (en een boze vrouw).
Heb je ook een schema hoe het is aangesloten? Misschien een thermostatische mixer tussen maken?mijgmae schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 21:28:
Hoe gaan jullie om met het “woelen” van het koude water als de Hewa gaat verwarmen?
In mijn 300 L boiler zit de recirculatie poort relatief dicht bij de warm water aansluiting. Als de WP gaat draaien zuigt hij effectief koud leiding water en dumpt hij dat hoog in het vat. Resultaat: een koude douche.
Hierdoor kan ik de Hewa alleen ‘s nachts draaien. Maar dat is niet echt een uitkomst; afgelopen nacht heeft hij niet gedraaid (ongeacht de hysterese van 2, setpoint 58c), met zeer koud water aan het einde van de dag als resultaat (en een boze vrouw).
Met deze thermostaat wordt alleen warmwater boven in het vat geduwd.
https://esbe.eu/group/products/thermostatic-mixing-valves/vts520
- In de bediening is te kiezen tussen regelen op de sensor onderin en de sensor bovenin. Die kan het beste op bovenin staan.mijgmae schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 21:28:
Hoe gaan jullie om met het “woelen” van het koude water als de Hewa gaat verwarmen?
In mijn 300 L boiler zit de recirculatie poort relatief dicht bij de warm water aansluiting. Als de WP gaat draaien zuigt hij effectief koud leiding water en dumpt hij dat hoog in het vat. Resultaat: een koude douche.
Hierdoor kan ik de Hewa alleen ‘s nachts draaien. Maar dat is niet echt een uitkomst; afgelopen nacht heeft hij niet gedraaid (ongeacht de hysterese van 2, setpoint 58c), met zeer koud water aan het einde van de dag als resultaat (en een boze vrouw).
- Timer gebruiken doe je al.
- Is het de Hewalex 300l boiler?. Daarvoor is een soort geleider verkrijgbaar die via het inspectie gat gemonteerd wordt. Deze geleidt het water uit de recirculatie aansluiting naar de onderkant van de boiler, daardoor minder inmenging.
- Op het externe contact kun je een leiding thermostaat aansluiten. De thermostaat moet dan op de uitgaande warme leiding zitten zodat de wp niet draait als er warm water getapt wordt. Uitschakelen via badkamer verlichting of ventilator is ook een optie.
Veel reacties!
Vannacht heb ik hem op t2 laten draaien i.p.v. t3. Hij heeft nu veel langer gedraaid, maar t3 meet nu ook 66c(!). Misschien is de truc om op t2 te verwarmen met een lager setpoint?
De truc met extern contact + leiding thermostaat is een hele slimme! Ik weet niet of het echt zou werken, stratificatie kost natuurlijk ook tijd, dus mogelijk is het water nog te kouden, maar dan trek je i.i.g. geen leidingwater te hoog het vat in. Nadenkertje.
- Ik heb een Tesy 300L boiler zonder wisselaar. Hij is aangesloten volgens het eerste schema; aanzuigen aan de koud water kant en dan de recirculatiepoort in
- Setpoint staat al op 58c, 60c is al de max. Maar hij moet erg hard werken voor die laatste 2 graden, dus ik denk dat de setpoint hoger zetten niet de oplossing is.
- Ik heb al geprobeerd om een lage hysterese met een hoog setpoint te combineren (gedurende de dag), dan zou hij inderdaad gaan "woelen" als het water ~56c op t3. Ook dit zorgt helaas voor een te koude douche (vooral in de winter).
Vannacht heb ik hem op t2 laten draaien i.p.v. t3. Hij heeft nu veel langer gedraaid, maar t3 meet nu ook 66c(!). Misschien is de truc om op t2 te verwarmen met een lager setpoint?
De truc met extern contact + leiding thermostaat is een hele slimme! Ik weet niet of het echt zou werken, stratificatie kost natuurlijk ook tijd, dus mogelijk is het water nog te kouden, maar dan trek je i.i.g. geen leidingwater te hoog het vat in. Nadenkertje.
Heb je een normale -niet-mengende badkamerkraan waarmee je kan controleren hoe warm het water uit het vat is?
Mogelijk mengt je douchekraan teveel koud water bij?
Mogelijk mengt je douchekraan teveel koud water bij?
Wat je beschrijft is al tig keer langs gekomen in dit topic het is een normaal verschijnsel met deze wpb.mijgmae schreef op zondag 24 mei 2026 @ 08:09:
Veel reacties!Het vreemde is wel; we hebben zeker weten geen 300 liter aan warm water getapt. Dus ik heb het vermoeden dat het vat onderin nog te koud is na een run, waardoor we niet de volledige capaciteit van het vat kunnen benutten.
- Ik heb een Tesy 300L boiler zonder wisselaar. Hij is aangesloten volgens het eerste schema; aanzuigen aan de koud water kant en dan de recirculatiepoort in
- Setpoint staat al op 58c, 60c is al de max. Maar hij moet erg hard werken voor die laatste 2 graden, dus ik denk dat de setpoint hoger zetten niet de oplossing is.
- Ik heb al geprobeerd om een lage hysterese met een hoog setpoint te combineren (gedurende de dag), dan zou hij inderdaad gaan "woelen" als het water ~56c op t3. Ook dit zorgt helaas voor een te koude douche (vooral in de winter).
Vannacht heb ik hem op t2 laten draaien i.p.v. t3. Hij heeft nu veel langer gedraaid, maar t3 meet nu ook 66c(!). Misschien is de truc om op t2 te verwarmen met een lager setpoint?
De truc met extern contact + leiding thermostaat is een hele slimme! Ik weet niet of het echt zou werken, stratificatie kost natuurlijk ook tijd, dus mogelijk is het water nog te kouden, maar dan trek je i.i.g. geen leidingwater te hoog het vat in. Nadenkertje.
Als er ww gebruikt wordt stroomt er koud leidingwater naar de boiler. Als de wp tegelijk aanstaat zuigt deze dat koude water aan en en injecteert dat met een paar graden meer op de aanvoeraansluiting/recirculatie poort. Het wordt dus ergens halverwege ingemengd met een flinke stroming met als gevolg dat dat inmengd met het warme water bovenin.
Kort gezegd wordt de gelaagdheid doorbroken.
Op T3 regelen met maximaal schakel verschil lost al e.e.a. op.
Je hebt het setpoint erg hoog staan. Qua energieverbruik en levensduur geen ideale keuze. Maar regeltechnisch werkt het zo dus matig, de wp schakelt al in als het water bovenin nog warm genoeg is om te douchen en dat is logischerwijs al tijdens het douchen omdat afkoelen naar bijv 50 graden zo gepiept is.
En als de warmtepomp pas inschakelt als de boiler grotendeels koud is kom je aan een veel beter rendement.
Het lijkt me dat als je het setpoint verlaagt dat je er dan een eind bent.
Weer niet of je met meer dan 2 personen zit maar aan die 300 liter zou je ruim genoeg moeten hebben als je bijv. 's nachts opwarmt.
Leiding thermostaat was ik aanvankelijk van plan te plaatsen maar door setpoint en Timer handig te kiezen is dat niet meer nodig.
Blokkeren via het externe contact werkt, er zijn diverse posts in dit topic van Tweakers die dit zo hebben opgelost.
Misschien meet die T3 niet correct; 66 graden is hoger dan wat de Hewalex kan halen. Maar ik zou inderdaad sturen op T2 bij een wat lager setpoint, b.v. 45 - 50 graden. Dat heb je meer zekerheid dat de hele boiler op temperatuur is na een run.mijgmae schreef op zondag 24 mei 2026 @ 08:09:
Vannacht heb ik hem op t2 laten draaien i.p.v. t3. Hij heeft nu veel langer gedraaid, maar t3 meet nu ook 66c(!). Misschien is de truc om op t2 te verwarmen met een lager setpoint?
Wat betreft T3 (en andere sensoren), misschien eens verwisselen en/of naast elkaar leggen om te zien of ze hetzelfde meten.
Voor die leiding thermostaat had ik een alternatief in gedachten:Surfari schreef op zondag 24 mei 2026 @ 10:49:
[...]
Wat je beschrijft is al tig keer langs gekomen in dit topic het is een normaal verschijnsel met deze wpb.
Als er ww gebruikt wordt stroomt er koud leidingwater naar de boiler. Als de wp tegelijk aanstaat zuigt deze dat koude water aan en en injecteert dat met een paar graden meer op de aanvoeraansluiting/recirculatie poort. Het wordt dus ergens halverwege ingemengd met een flinke stroming met als gevolg dat dat inmengd met het warme water bovenin.
Kort gezegd wordt de gelaagdheid doorbroken.
Op T3 regelen met maximaal schakel verschil lost al e.e.a. op.
Je hebt het setpoint erg hoog staan. Qua energieverbruik en levensduur geen ideale keuze. Maar regeltechnisch werkt het zo dus matig, de wp schakelt al in als het water bovenin nog warm genoeg is om te douchen en dat is logischerwijs al tijdens het douchen omdat afkoelen naar bijv 50 graden zo gepiept is.
En als de warmtepomp pas inschakelt als de boiler grotendeels koud is kom je aan een veel beter rendement.
Het lijkt me dat als je het setpoint verlaagt dat je er dan een eind bent.
Weer niet of je met meer dan 2 personen zit maar aan die 300 liter zou je ruim genoeg moeten hebben als je bijv. 's nachts opwarmt.
Leiding thermostaat was ik aanvankelijk van plan te plaatsen maar door setpoint en Timer handig te kiezen is dat niet meer nodig.
Blokkeren via het externe contact werkt, er zijn diverse posts in dit topic van Tweakers die dit zo hebben opgelost.
Extra sensor op t4 aansluiten en deze op de uitgaande tapwater leiding monteren. In het configuratie menu de Solid Fuel fired boiler aanzetten met parameter 'Solid fuel boiler heating priority' op yes. Als de sensor boven de ingestelde temperatuur komt wordt de wp niet ingeschakeld.
Met een beetje geluk is deze extra sensor meegeleverd met je wp.
@Surfari T3 met een hoog "schakel verschil" (ik neem aan dat je de hysterese bedoeld?) is niet echt werkbaar; als je op dag 1 onvoldoende tapt om onder setpoint - hysterese te komen, dan draait hij 's nacht's niet. Met als resultaat; de laatste die de volgende dag douched krijgt een te koude douche. Dit heb ik al geprobeerd namelijk.
Dat T3 (en/of T2) niet goed meten is een goed punt, ik ga eens wat extra sensoren plaatsen & meten. Misschien heb ik minder capaciteit dan verwacht omdat de temp. sensoren afwijken.
We zijn met z'n tweeën, maar we houden ook wel van wat langer douchen. 300 liter zou i.d.d. genoeg moeten zijn, maar toch.
Dat T3 (en/of T2) niet goed meten is een goed punt, ik ga eens wat extra sensoren plaatsen & meten. Misschien heb ik minder capaciteit dan verwacht omdat de temp. sensoren afwijken.
We zijn met z'n tweeën, maar we houden ook wel van wat langer douchen. 300 liter zou i.d.d. genoeg moeten zijn, maar toch.
Wederom vraag ik me dan toch af of er wel warme water uit de badkamerkraan komt.
Immers als hij niet aanslaat met een grote hysterese is deze ook niet zoveel afgekoeld, vanwaar dan de koude douche?
Immers als hij niet aanslaat met een grote hysterese is deze ook niet zoveel afgekoeld, vanwaar dan de koude douche?
Tja de boiler die niet aanslaat omdat het water nog te warm is klinkt bekend. Maar als je op een lagere temperatuur draait lukt dit misschien wel.mijgmae schreef op zondag 24 mei 2026 @ 13:50:
@Surfari T3 met een hoog "schakel verschil" (ik neem aan dat je de hysterese bedoeld?) is niet echt werkbaar; als je op dag 1 onvoldoende tapt om onder setpoint - hysterese te komen, dan draait hij 's nacht's niet. Met als resultaat; de laatste die de volgende dag douched krijgt een te koude douche. Dit heb ik al geprobeerd namelijk.
Dat T3 (en/of T2) niet goed meten is een goed punt, ik ga eens wat extra sensoren plaatsen & meten. Misschien heb ik minder capaciteit dan verwacht omdat de temp. sensoren afwijken.
We zijn met z'n tweeën, maar we houden ook wel van wat langer douchen. 300 liter zou i.d.d. genoeg moeten zijn, maar toch.
Continu tegen de 60 graden draaien is niet bevorderlijk voor de levensduur van de wp.
Wat je kunt doen als sensortest is: zorgen dat overal dezelfde temperatuur heerst. Met een lauwe boiler zet je in het menu de circulatiepomp op continu(warmtepomp moet uit blijven). Als dit geruime tijd draait zijn de hele boiler en de leiding en de warmtewisselaar in de wp op dezelfde temperatuur en dan is zichtbaar of er verschillen zijn. Disclaimer: op andere temperaturen kan de meting weer een andere afwijking hebben. En bij de bovenste boilersensor duurt het lang om dit deel op dezelfde temperatuur te houden.
@Surfari ik ga er mee spelen. Ik heb aparte temperatuursensoren geplaatst, en de meting van 66c klopt wel degelijk... Ik heb de setpoint nu lager gezet (56c), dat gaat al iets beter maar nog steeds te hoog.
De boiler op een lage(re) temperatuur houden (52c oid) was het originele plan. Helaas mengt mijn douche thermostaat niet netjes op temperaturen < 60c...
De boiler op een lage(re) temperatuur houden (52c oid) was het originele plan. Helaas mengt mijn douche thermostaat niet netjes op temperaturen < 60c...
Ben je zelf handig met het aansturen van de boiler via bijvoorbeeld home-assistent of andere oplossingen?
Dan zou je nog een flow-sensor of een temperatuursensor op de uitgaande leiding kunnen overwegen, en voorkomen dat het verwarmen (en dus recirculeren) start tijdens het douchen.
Zo kun je de "veeleisende"
douchekraan zo lang mogelijk van de gelaagdheid gebruik laten maken
Dan zou je nog een flow-sensor of een temperatuursensor op de uitgaande leiding kunnen overwegen, en voorkomen dat het verwarmen (en dus recirculeren) start tijdens het douchen.
Zo kun je de "veeleisende"
Dit lijkt me het echte probleem. Ik zou die kraan maar snel afstellen of vervangen. Anders kun je nog beter gewoon COP 1 verwarmen met een elektrisch element.mijgmae schreef op maandag 25 mei 2026 @ 07:42:
Helaas mengt mijn douche thermostaat niet netjes op temperaturen < 60c...
@Jerra ik vraag mij af in hoeverre dat praktisch is; er wordt de hele dag door wel warm water getapt in de badkamer of keuken. Ik kan voorkomen dat hij start (of de run onderbreken), maar dat worden veel start/stops.
@Martin7182 eerder in dit topic is dit al besproken, er was iemand anders die had een nette Grohe (of Hansgrohe?) set die exact hetzelfde probleem heeft. Dus waar vervang je het mee?
@Martin7182 eerder in dit topic is dit al besproken, er was iemand anders die had een nette Grohe (of Hansgrohe?) set die exact hetzelfde probleem heeft. Dus waar vervang je het mee?
Een kraan met warm en koud apart regelbaarmijgmae schreef op maandag 25 mei 2026 @ 10:32:
@Martin7182 eerder in dit topic is dit al besproken, er was iemand anders die had een nette Grohe (of Hansgrohe?) set die exact hetzelfde probleem heeft. Dus waar vervang je het mee?
@Martin7182 leg jij die voor aan mijn vriendin?
Die wil gewoon kunnen douchen en heeft niet zo’n behoefte aan die poespas
@mijgmae zoals ik in de eerdere reacties al aangaf ben ik overtuigd dat het grootste probleem in de thermostaatkraan zit. Wat dat betreft helemaal eens met @Martin7182
kijk anders eens hier;
Douche thermostaat + lage temp boiler > stop bijmengen koud
Welke douchethermostaatkraan werkt goed met warmtepompwater?
Thermostaatkraan zonder koud water menging
kijk anders eens hier;
Douche thermostaat + lage temp boiler > stop bijmengen koud
Welke douchethermostaatkraan werkt goed met warmtepompwater?
Thermostaatkraan zonder koud water menging
Ik denk dat jullie gelijk hebben. Ik heb een temperatuur sensor geplaatst op de warmwaterleiding.
Wanneer het water weer te koud wordt kan ik de aanvoer temperatuur van het water zien, dat zal uitwijzen of het aan de thermostaatkraan of de boiler temperatuur ligt.
Wanneer het water weer te koud wordt kan ik de aanvoer temperatuur van het water zien, dat zal uitwijzen of het aan de thermostaatkraan of de boiler temperatuur ligt.