Het (grote?) hewalex warmtepomp(boiler) avontuur

Pagina: 1 ... 5 ... 22 Laatste
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • strieder
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 04-07-2024
Ja die staat op 38400 zelfde als in het script.
Fysiek adres 7
Logisch adres 2

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mvdklip
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 06-06 13:41
strieder schreef op donderdag 7 juli 2022 @ 17:55:
Welke USB naar RS485 gebruiken jullie.
of mijn instellingen van me pomp staan niet goed of me usb naar RS485 is niet goed.
De Elfin EW11 wordt vaak gebruikt, kost weinig en werkt goed. Verder is het inderdaad een kwestie van de juiste instellingen: baudrate, parity, protocol, etc. Let er op dat de Hewalex controllers geen modbus praten dus de RS485 controller moet op protocol None o.i.d. staan voor 'rauwe' seriële communicatie.

Gasloos sinds 2019 - WP Atlantic Calypso - Pelletkachel - Citroën e-C3 Max - Peugeot e-208 Active - Zappi v2


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • strieder
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 04-07-2024
mvdklip schreef op vrijdag 8 juli 2022 @ 14:42:
[...]


De Elfin EW11 wordt vaak gebruikt, kost weinig en werkt goed. Verder is het inderdaad een kwestie van de juiste instellingen: baudrate, parity, protocol, etc. Let er op dat de Hewalex controllers geen modbus praten dus de RS485 controller moet op protocol None o.i.d. staan voor 'rauwe' seriële communicatie.
Ik heb nu ook de Elfin EW11 gekocht.
Klopt mijn instellingen

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SQ-SblJTMXHoZndyuKBraqAsRqY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bUnC6RSiRKcIKyHR5CdPMRMB.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/adcI5xvwIUtBK5wFeI2lDwWQqF4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RGDh6a1FFu9LIQ8FNZDuZ3zU.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 16:50
Ik heb ook een eigen topic, maar ik vraag het hier ook maar even.
Ook de gasketel einde latijn hoe nu groen verder

Ik ben aan het puzzelen om een Hewalex 3 kW op zolder te zetten, hier zit ook de huisventilatie en daar kan ik in der winter mooi de warme lucht van gebruiken.
Nu kan ik de boiler daar niet neerzetten want het is meer een houten kruipzolder en ook gewicht gaat niet zomaar lukken. Ca 2,5 meter lager is mijn voormalige CV ruimte.
Hier wil ik een Panasonic PAW-TD20C1E5-A rvs tapwater boiler 200L 1500 Watt
Het elektra element is uiteraard voor noodgevallen en voor 1 x per week overdag (pv panelen) over de legionella grens opstoken indien nodig
Onderstaand is grotendeels het schema van Hewalex, echter
De genoemde Wilo pomp lijkt mij helemaal geen drinkwater toegelaten pomp. Ik kan daar in ieder geval niets over vinden.
Ik zie ook wel foto's van mensen met een expansie vat welke CV geschikt is en niet in drinkwater mag.
De keuze voor de Panasonic heeft als reden
Grote past in CV ruimte
Heeft een wisselaar voor de zonneboiler, vooraleerst gaat de huidige zonneboiler de installatie voeden.
Ketel is RVS, een must voor mij met onthardwater.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bpR3iwMgkcbFDul4sBeGsIajDCU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FFzINs1nDUyvlGWggWeM85vx.jpg?f=fotoalbum_large

De vraag is welke pomp neem ik dan, en werkt dit met deze boiler?
Waar en hoe monteer je de temperatuurvoelers van de Hewalex, moet je de isolatie open maken?

Inmiddels misschien een betere gevonden Detand Boiler inox classic inox 200 liter (BACLAX0200-B)

[ Voor 6% gewijzigd door habbekrats op 10-07-2022 15:12 ]

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 14:32
habbekrats schreef op zondag 10 juli 2022 @ 14:35:
Ik heb ook een eigen topic, maar ik vraag het hier ook maar even.
Ook de gasketel einde latijn hoe nu groen verder

Ik ben aan het puzzelen om een Hewalex 3 kW op zolder te zetten, hier zit ook de huisventilatie en daar kan ik in der winter mooi de warme lucht van gebruiken.
Nu kan ik de boiler daar niet neerzetten want het is meer een houten kruipzolder en ook gewicht gaat niet zomaar lukken. Ca 2,5 meter lager is mijn voormalige CV ruimte.
Hier wil ik een Panasonic PAW-TD20C1E5-A rvs tapwater boiler 200L 1500 Watt
Het elektra element is uiteraard voor noodgevallen en voor 1 x per week overdag (pv panelen) over de legionella grens opstoken indien nodig
Onderstaand is grotendeels het schema van Hewalex, echter
De genoemde Wilo pomp lijkt mij helemaal geen drinkwater toegelaten pomp. Ik kan daar in ieder geval niets over vinden.
Ik zie ook wel foto's van mensen met een expansie vat welke CV geschikt is en niet in drinkwater mag.
De keuze voor de Panasonic heeft als reden
Grote past in CV ruimte
Heeft een wisselaar voor de zonneboiler, vooraleerst gaat de huidige zonneboiler de installatie voeden.
Ketel is RVS, een must voor mij met onthardwater.

[Afbeelding]

De vraag is welke pomp neem ik dan, en werkt dit met deze boiler?
Waar en hoe monteer je de temperatuurvoelers van de Hewalex, moet je de isolatie open maken?

Inmiddels misschien een betere gevonden Detand Boiler inox classic inox 200 liter (BACLAX0200-B)
U bent inderdaad al lekker aan het puzzelen.
De boiler op een lager niveau kan, maar besteed dan extra aandacht aan thermo-siphoning de warmte wil naar boven.
De pomp is ervoor geschikt. Heeft bij mijn weten ook geen Kiwa keur en mag dus niet zomaar zelfstandig in het waternet geplaatst worden. Voldoet wel aan EU regels ervoor en mag gewoon gebruikt worden in apparatuur. Nou drinken de meesten (verwacht ik??) niet uit de boiler. Als hij in het letterlijke drinkwater zou zitten zou ik liever geen plastic pomphuis hebben maar dat is dus niet het geval. Hij kan tegen drinkwater in tegenstelling tot CV pompen.
Maar... Check s.v.p. zelf, op pagina 2 van de installatie handleiding staat een overzicht van chemische eigenschappen waar het water aan moet voldoen, hoe zit het met jou onthard water?
Een expansievat is niet verplicht maar mag wel, er zijn speciale voor drinkwater.
De voelers zitten met dompelbuizen in de boiler.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lieuwe15
  • Registratie: Januari 2004
  • Nu online
Zitten nog meer mensen eigenlijk te wachten op levering? Of komen ze zo langzamerhand al weer mondjesmaat in nederland binnen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 16:50
Inmiddels nog een andere gevonden welke ik kan plaatsen
Baclax 0200
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5Bd8dhs3SkeAiTQpmaRc8FdTDF4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/slezvoAUTtSD04NSib3DdPIv.jpg?f=fotoalbum_large

Pomp met Kiwa zijn er schijnbaar ook, voor een "aangepaste" prijs
Eens lezen of de capaciteit voldoende is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sy6O94VGYZRa6cuYAWiTMy4U9y4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p4V5SY6osBvfIvkOEObZQeAw.jpg?f=fotoalbum_large

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • andre75
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 01-06 21:31
habbekrats schreef op zondag 10 juli 2022 @ 14:35:
Ik heb ook een eigen topic, maar ik vraag het hier ook maar even.
Ook de gasketel einde latijn hoe nu groen verder

Ik ben aan het puzzelen om een Hewalex 3 kW op zolder te zetten, hier zit ook de huisventilatie en daar kan ik in der winter mooi de warme lucht van gebruiken.
Nu kan ik de boiler daar niet neerzetten want het is meer een houten kruipzolder en ook gewicht gaat niet zomaar lukken. Ca 2,5 meter lager is mijn voormalige CV ruimte.
Hier wil ik een Panasonic PAW-TD20C1E5-A rvs tapwater boiler 200L 1500 Watt
Het elektra element is uiteraard voor noodgevallen en voor 1 x per week overdag (pv panelen) over de legionella grens opstoken indien nodig
Onderstaand is grotendeels het schema van Hewalex, echter
De genoemde Wilo pomp lijkt mij helemaal geen drinkwater toegelaten pomp. Ik kan daar in ieder geval niets over vinden.
Ik zie ook wel foto's van mensen met een expansie vat welke CV geschikt is en niet in drinkwater mag.
De keuze voor de Panasonic heeft als reden
Grote past in CV ruimte
Heeft een wisselaar voor de zonneboiler, vooraleerst gaat de huidige zonneboiler de installatie voeden.
Ketel is RVS, een must voor mij met onthardwater.

[Afbeelding]

De vraag is welke pomp neem ik dan, en werkt dit met deze boiler?
Waar en hoe monteer je de temperatuurvoelers van de Hewalex, moet je de isolatie open maken?

Inmiddels misschien een betere gevonden Detand Boiler inox classic inox 200 liter (BACLAX0200-B)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5-SGBC81ejwhI1avLP0lwqEdRJk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TA8zoYtbBTncnAKO5ejDueYw.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • andre75
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 01-06 21:31
Ik heb een horizontale boiler gebruikt. Boiler met 2 spiralen en een E-element

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Candymirror
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 15:37
strieder schreef op vrijdag 8 juli 2022 @ 21:57:
[...]


Ik heb nu ook de Elfin EW11 gekocht.
Klopt mijn instellingen
Ja de seriele instellingen kloppen met die van mij. Ik heb alleen een andere poort voor de server settings, maar dat maakt voor de werking niet uit. Let op! voor zover ik weet willen de github tooltjes dat zowel het hardware als logical address 2 is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Candymirror
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 15:37
Even een vraag. Bij mij zijn de zonneboiler en warmtepomp sinds 24 juni aangesloten en inmiddels heeft de warmtepomp al een paar keer een run gemaakt. Wat mij daarbij opvalt is dat zodra de warmtepomp aangaat met de wilopomp, het water in de 300ltr boiler zich direct begint te mengen. Dit lijkt mij niet echt gunstig voor de COP. Het lijkt mij beter dat hij zo koud mogelijk water krijgt en dat dan verwarmt. Kan ik nog ergens de snelheid van de wilo pomp beperken? Neem aan met die schroef op de aansluitbox van de pomp, en heeft dat zin? Of kan ik dan beter kijken of ik nog zo'n optimizer kan betsellen voor onder is de boiler?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oEyfh5bH2Hr2erG7q2oOM1xC4M8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/2QkhDVga7Lpz75hHIjqd21sW.png?f=user_large

Het temperatuursverschil bij de pwcu inlet en outlet varieerd slechts 1,4 graad celciusaan het begin tot 3,1 aan het eind van de run (setpoint 52 graden)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 16:58

ErikVers

e-Duurzaam

Zo ga ik toch iets lekkerder weg de komende drie weken (action 3xhoeslaken)

Jammer dat geen drie witte waren 😂🙈

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vQ6onJmXOoftBHO8taz2VueVJoI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g4q87oHLGRICoMDDSlwmxlrJ.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door ErikVers op 11-07-2022 10:58 ]

WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 15:50

martijn v o

Certified by Enphase.

Interessant :-) wij proberen hier het verbruik te laten aansluiten met de opwekking, maar ik zie dat jij dat net andersom doet.

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 16:58

ErikVers

e-Duurzaam

martijn v o schreef op maandag 11 juli 2022 @ 19:27:
Interessant :-) wij proberen hier het verbruik te laten aansluiten met de opwekking, maar ik zie dat jij dat net andersom doet.
😋 klopt ik ga drie weken op pad 🌞🏊‍♂️🎉🏖
En om nu al het werk aan de nachtkoeling over te laten voelt ook niet oké

WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Nu online
Waarom voelt dat niet oké? Ik vind je oplossing creatief, maar ik heb het nog nooit eerder gezien. (wat overigens niet wil zeggen dat het geen goede oplossing kan zijn). Wat voor controler gebruik je om je zonneboiler aan te sturen? Wellicht kan je spelen met parameters, gewenste temperatuur naar beneden brengen. En uiteraard de nachtkoeling maximaal laten werken.
Bij 2 adressen doe ik het al jaren zo. 300 liter vaten, en 3 collectors per vat (1 installatie op oost, ander vol op het zuiden) ook tijdens vakanties geen overhit glycol.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Nu online
.

[ Voor 99% gewijzigd door Tim123 op 11-07-2022 20:12 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Nu online
Heb je de Hewalex volledig voor je cv installatie draaien? Of zie ik het verkeerd?
Ik heb namelijk een 2e Hewalex staan (maar nog niet aangesloten) en speel met de gedachten om dit ook ongeveer zo te doen. Wat is de Delta T over je warmtepomp?
Ik heb nu 1 Hewalex over de boiler (dus drinkwater) draaien, en gebruik de bovenste wisselaar in de boiler om mijn cv installatie te verwarmen. Wellicht niet de meest efficiënste manier, maar het werkt perfect. (inmiddels van het gas af.)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 16:58

ErikVers

e-Duurzaam

Tim123 schreef op maandag 11 juli 2022 @ 20:04:
Waarom voelt dat niet oké? Ik vind je oplossing creatief, maar ik heb het nog nooit eerder gezien. (wat overigens niet wil zeggen dat het geen goede oplossing kan zijn). Wat voor controler gebruik je om je zonneboiler aan te sturen? Wellicht kan je spelen met parameters, gewenste temperatuur naar beneden brengen. En uiteraard de nachtkoeling maximaal laten werken.
Bij 2 adressen doe ik het al jaren zo. 300 liter vaten, en 3 collectors per vat (1 installatie op oost, ander vol op het zuiden) ook tijdens vakanties geen overhit glycol.
Andere jaren ook niks mee gedaan. De controller pakte dit netjes op via nachtkoeling. Maar omdat we nu ruim 3 weken gaan inclusief de nogal enthousiaste weersvoorspellingen creatief geweest. En dat nog niet eerder had gezien of gehoord krijg ik wel vaker op diverse onderwerpen als reactie dus zegt denk ik meer iets over mij. 😋🙈

Goede vakantie allen 👍🌞

WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Nu online
Heb je zeker gelijk in, out of the box denken is ook zeker een kunst. Ik zeg lekker blijven doen! Laat je weten of deze oplossing goed gewerkt heeft?
Goede vakantie!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 14:32
ErikVers schreef op maandag 11 juli 2022 @ 23:42:
[...]


Andere jaren ook niks mee gedaan. De controller pakte dit netjes op via nachtkoeling. Maar omdat we nu ruim 3 weken gaan inclusief de nogal enthousiaste weersvoorspellingen creatief geweest. En dat nog niet eerder had gezien of gehoord krijg ik wel vaker op diverse onderwerpen als reactie dus zegt denk ik meer iets over mij. 😋🙈

Goede vakantie allen 👍🌞
Het is bijna een kunstwerk.
"Surrender to the Sun".
Als parodie op de moderne tijd. We gebruiken te veel energie maar de zon levert meer dan we kunnen gebruiken...
Prettige vakantie

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • andre75
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 01-06 21:31
Tim123 schreef op maandag 11 juli 2022 @ 20:16:
[...]

Heb je de Hewalex volledig voor je cv installatie draaien? Of zie ik het verkeerd?
Ik heb namelijk een 2e Hewalex staan (maar nog niet aangesloten) en speel met de gedachten om dit ook ongeveer zo te doen. Wat is de Delta T over je warmtepomp?
Ik heb nu 1 Hewalex over de boiler (dus drinkwater) draaien, en gebruik de bovenste wisselaar in de boiler om mijn cv installatie te verwarmen. Wellicht niet de meest efficiënste manier, maar het werkt perfect. (inmiddels van het gas af.)
Ik heb Hewalex volledig op CV draaien, heb niet veel vermogen nodig. De horizontale cv buffer wordt in de winterperiode weersafhankelijk op temperatuur gebracht door de Hewalex warmtepomp. De Delta T over de warmtepomp is 5K. Als er warmtevraag is gaat de driewegklep op 90 % CV en een beetje op de buffer. is er CV vraag wordt zowel de convectoren als de buffer verwarmt. De minimale flow wat Hewalex moet hebben is 650ltr. Voor mijn convectoren veel te veel en op deze manier opgelost.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 16:58

ErikVers

e-Duurzaam

Tim123 schreef op dinsdag 12 juli 2022 @ 06:36:
Heb je zeker gelijk in, out of the box denken is ook zeker een kunst. Ik zeg lekker blijven doen! Laat je weten of deze oplossing goed gewerkt heeft?
Goede vakantie!
Tot nu toe loopt de temperatuur heel gestaag maar op in het boilervat en is rond 43gr. Ik ga er maar even vanuit gezien pv productie dat het een vrij zonnige dag is geweest waarbij normaal al 20-25 graden hoger zou zijn geweest.
En ik verwacht dat de nog hogere temp ook lastiger zullen gaan worden, ik zal na mijn vakantie een update doen, gr uit Zuid-Frankrijk 🌞

WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mvdklip
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 06-06 13:41
ErikVers schreef op maandag 11 juli 2022 @ 19:34:
[...]
😋 klopt ik ga drie weken op pad 🌞🏊‍♂️🎉🏖
En om nu al het werk aan de nachtkoeling over te laten voelt ook niet oké
Zo deed ik het ook altijd. Werkt prima en scheelt (theoretisch) ook nog wat stroom omdat de nachtkoeling niet aan de slag hoeft. ;)

Gasloos sinds 2019 - WP Atlantic Calypso - Pelletkachel - Citroën e-C3 Max - Peugeot e-208 Active - Zappi v2


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mvdklip
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 06-06 13:41
Candymirror schreef op maandag 11 juli 2022 @ 08:52:
[...]
Ja de seriele instellingen kloppen met die van mij. Ik heb alleen een andere poort voor de server settings, maar dat maakt voor de werking niet uit. Let op! voor zover ik weet willen de github tooltjes dat zowel het hardware als logical address 2 is.
Flow control moet op Disable zover ik weet en inderdaad zijn de addressen (nog) hardcoded in o.a. mijn plugin. Heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan maar als er vraag naar is, kan ik er wel config van maken. Blijft natuurlijk dat de andere 'tooltjes' ook hardcoded zijn. :P

Gasloos sinds 2019 - WP Atlantic Calypso - Pelletkachel - Citroën e-C3 Max - Peugeot e-208 Active - Zappi v2


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mvdklip
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 06-06 13:41
Candymirror schreef op maandag 11 juli 2022 @ 10:33:
Dit lijkt mij niet echt gunstig voor de COP. Het lijkt mij beter dat hij zo koud mogelijk water krijgt en dat dan verwarmt. Kan ik nog ergens de snelheid van de wilo pomp beperken? Neem aan met die schroef op de aansluitbox van de pomp, en heeft dat zin? Of kan ik dan beter kijken of ik nog zo'n optimizer kan betsellen voor onder is de boiler?
Wij hadden hetzelfde probleem en de optimizer werkt goed bij ons. Je verliest wel het onderste inspectieluik met dito anode.

Gasloos sinds 2019 - WP Atlantic Calypso - Pelletkachel - Citroën e-C3 Max - Peugeot e-208 Active - Zappi v2


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • strieder
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 04-07-2024
Ik heb nu het script gebruikt van https://github.com/Chibald/Hewalex2Mqtt. erg mooi script.
Het werkt goed en ben blij mee. echt een aanrader voor de mensen die ook openhab gebruiken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tgk1kZS9LpSVqjwrFZ6kWyhypjo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/xMcf97bO7KSXFRkHRcQSqG2Q.jpg?f=user_large

heb nog niet alles toegevoegd maar is een goed begin.

[ Voor 145% gewijzigd door strieder op 16-07-2022 08:44 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • andre75
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 01-06 21:31
Ik wil MvdKlip heel erg bedanken voor het script wat hij heeft geschreven. Ik heb al een tijdje een Waveshare in het netwerk staan en verbonden met de warmtepomp met de bedoeling om de gegevens in te lezen in een Siemens Logo. Dit werkt dus niet, wat al is verteld maar nu met Domoticz lukt het wel. Kijken of ik een combinatie kan maken tussen Domoticz en Siemens logo.
Aansluiten op 2e seriële aansluiting in de printkast, dat ging niet meer, dus nu maar afgetakt en in serie gezet met de Geco regelaar. De Waveshare is wel een mooi product met veel mogelijkheden.

https://www.waveshare.com...-rs485/rs485-to-eth-b.htm

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mvdklip
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 06-06 13:41
Thanks! Zijn aardig wat uurtjes in de reverse engineering gaan zitten. Het script van Chibald is trouwens een fork van mijn plugin. Ik doe zelf (nog) niks met mqtt.

Gasloos sinds 2019 - WP Atlantic Calypso - Pelletkachel - Citroën e-C3 Max - Peugeot e-208 Active - Zappi v2


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mvdklip
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 06-06 13:41
Gisteren om 16:30 trouwens toch weer stagnatie maar het was ook een extreme dag natuurlijk. Oplossing: tienerdochter gebeld en gezegd dat ze nu moest douchen. >:)

Gasloos sinds 2019 - WP Atlantic Calypso - Pelletkachel - Citroën e-C3 Max - Peugeot e-208 Active - Zappi v2


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • !null
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 14:05
Is er nou alleen Poolse documentatie of zie ik het verkeerd?

Ik vraag me af hoe COP/vermogen verloopt bij buitenlucht aanzuiging.
En hoe hem boiler + CV te laten doen, hoe die aansturing gaat, en dan elektrische backup voorziening.

Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 16:50
!null schreef op woensdag 20 juli 2022 @ 13:51:
Is er nou alleen Poolse documentatie of zie ik het verkeerd?

Ik vraag me af hoe COP/vermogen verloopt bij buitenlucht aanzuiging.
En hoe hem boiler + CV te laten doen, hoe die aansturing gaat, en dan elektrische backup voorziening.
In de topic start staat een NL vertaling via google translate. Een groot gedeelte klopt wel .

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mvdklip
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 06-06 13:41
Er is ook Engelstalige documentatie voor de 2,5. De 3,0 wijkt maar weinig af.

Gasloos sinds 2019 - WP Atlantic Calypso - Pelletkachel - Citroën e-C3 Max - Peugeot e-208 Active - Zappi v2


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • !null
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 14:05
Ah ik zat er gewoon flink overheen te kijken. Bedankt, dat is in ieder geval iets.

Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Nu online
Hallo allemaal,

Zijn er mensen wie de Hewalex Warmtepomp 3.0 volledig voor hun cv installatie gebruiken net als @andre75?
Ik blijf met de gedachte spelen om dit voor mijn vloerverwarming (65m2) te doen.
Ik heb een voldoende aan een aanvoer temperatuur van 35 graden.

5 groepen vloerverwarming 3 tot 5 liter per minuut.
Dat is ongeveer 1000 liter per uur.

De installatie draait nu via de bovenste wisselaar in de boiler, welke verwarmt word door de Hewalex.
Hier zit een 3 weg klep op die de temperatuur in de boiler in de gaten houdt (dus door de wisselaar als de boiler warm is, en via een bypass als de boiler te koud is)
De Hewalex draait op koude dagen constant, en de cv installatie krijgt steeds een "slok" warm water. Dit werkt voor onze installatie prima, en douchen kunnen we zo ook blijven doen aangezien de boiler dus warm genoeg blijft.
Nadeel hiervan is dat de Hewalex constant rond de 45-50 graden moet maken, dus lage COP.
Zou ik de cv installatie door(een 2e Hewalex die ik nog heb staan) de warmtepomp laten lopen word de temperatuur opeens 30-35 graden, dus veel hogere COP, en een veel constantere aanvoer van warm cv water.
Graag zou ik met jullie hierover brainstormen, zodat ik dit voor de koude periode klaar heb(of juist niet).

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 14:32
Tim123 schreef op vrijdag 29 juli 2022 @ 23:05:
Hallo allemaal,

Zijn er mensen wie de Hewalex Warmtepomp 3.0 volledig voor hun cv installatie gebruiken net als @andre75?
Ik blijf met de gedachte spelen om dit voor mijn vloerverwarming (65m2) te doen.
Ik heb een voldoende aan een aanvoer temperatuur van 35 graden.

5 groepen vloerverwarming 3 tot 5 liter per minuut.
Dat is ongeveer 1000 liter per uur.

De installatie draait nu via de bovenste wisselaar in de boiler, welke verwarmt word door de Hewalex.
Hier zit een 3 weg klep op die de temperatuur in de boiler in de gaten houdt (dus door de wisselaar als de boiler warm is, en via een bypass als de boiler te koud is)
De Hewalex draait op koude dagen constant, en de cv installatie krijgt steeds een "slok" warm water. Dit werkt voor onze installatie prima, en douchen kunnen we zo ook blijven doen aangezien de boiler dus warm genoeg blijft.
Nadeel hiervan is dat de Hewalex constant rond de 45-50 graden moet maken, dus lage COP.
Zou ik de cv installatie door(een 2e Hewalex die ik nog heb staan) de warmtepomp laten lopen word de temperatuur opeens 30-35 graden, dus veel hogere COP, en een veel constantere aanvoer van warm cv water.
Graag zou ik met jullie hierover brainstormen, zodat ik dit voor de koude periode klaar heb(of juist niet).
Hier zit een 2.5 direct op de vloerverwarming. Had en heb een 3.0 over een boiler met extra spiraal een beetje zelfde situatie als bij jouw. Vanwege de cop heb ik een tweede Hewalex op de vloerverwarming gezet. Deze draait grotendeels op buitenlucht, met de lage aanvoertemperatuur geeft het behoorlijk rendement zonder het huis leeg te zuigen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 07:50
Surfari schreef op zondag 31 juli 2022 @ 10:32:
[...]

Hier zit een 2.5 direct op de vloerverwarming.
Hoe bedien je dit dan? Aan of uit, geen thermostaat?

Oh, en foto's/tekening?

[ Voor 5% gewijzigd door Brent op 31-07-2022 11:25 ]

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Sterke-Jerke
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 14:02
Tim123 schreef op vrijdag 29 juli 2022 @ 23:05:
Hallo allemaal,

Zijn er mensen wie de Hewalex Warmtepomp 3.0 volledig voor hun cv installatie gebruiken net als @andre75?
Ik blijf met de gedachte spelen om dit voor mijn vloerverwarming (65m2) te doen.
Ik heb een voldoende aan een aanvoer temperatuur van 35 graden.
Overweeg hetzelfde te doen, mijn situatie:

4 groepen,36m. Groepen apart regelbaar. Pomp op verdeler (eventueel 50l buffervat erbij?)
En dan eventueel volledige warmtepomp boiler, voor warme water.

S.J.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Nu online
Brent schreef op zondag 31 juli 2022 @ 11:13:
[...]

Hoe bedien je dit dan? Aan of uit, geen thermostaat?

Oh, en foto's/tekening?
hier werkt het nu zo:
de warmtepomp staat stand-by en kijkt naar de temperatuur in de boiler.
Puur op kloktijden schakelt de ''cv pomp'' in (cv ketel is inmiddels de deur uit, maar de pomp word zit er nog wel) doordat de boiler afkoelt door het koude cv water (door de wisselaar) schakelt de warmtepomp in. Deze verwarmt de boiler weer.
Dit gedeelte wil ik eigenlijk wel handhaven, maar dan tegelijk met de pomp ook de vrijgave van de van de warmtepomp. De installatie kijkt hierbij niet naar de temperatuur in de woonkamer.
Mocht er echt te weinig vermogen zijn van de warmtepomp (bij erg koude dagen) schakelt er een elektrische cv ketel bij (vergelijkbaar met de backup verwarming van een ''normale'' warmtepomp).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Nu online
Surfari schreef op zondag 31 juli 2022 @ 10:32:
[...]

Hier zit een 2.5 direct op de vloerverwarming. Had en heb een 3.0 over een boiler met extra spiraal een beetje zelfde situatie als bij jouw. Vanwege de cop heb ik een tweede Hewalex op de vloerverwarming gezet. Deze draait grotendeels op buitenlucht, met de lage aanvoertemperatuur geeft het behoorlijk rendement zonder het huis leeg te zuigen.
Dit klinkt goed, zelfs met buitenlucht! :)
Ik ben van plan om op zolder weg te zuigen, en naar buiten te blazen(zo zit het nu al een paar jaar) en hierdoor heb je de maximale opbrengst volgens mij (altijd ongeveer 20-21 graden op zolder).
Waar heb je de temperatuur sensoren van de boiler geplaatst? aanvoer/retour van de warmtepomp? Hoe gaat de opstart, het eerste water door de warmtepomp uit je installatie is immers koud. Hoe snel is dit water opgewarmd, en wat voor temperatuur bereik je dan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Nu online
Sterke-Jerke schreef op zondag 31 juli 2022 @ 17:18:
[...]

Overweeg hetzelfde te doen, mijn situatie:

4 groepen,36m. Groepen apart regelbaar. Pomp op verdeler (eventueel 50l buffervat erbij?)
En dan eventueel volledige warmtepomp boiler, voor warme water.
begrijp ik goed dat je een mengende(open) vloerverwarmingsverdeler hebt? of heb je alleen een transport pompje in de aanvoerleiding zitten?
Ik zou in het eerste geval de pomp uit de verdeler halen(dus een gesloten verdeler maken), anders heb je alsnog een hogere aanvoer temperatuur nodig.

https://warmerhuis.nl/vloerverwarming-verdelers

Daarnaast verwacht ik niet dat je een buffer nodig heb van 50 liter. je vloer is immers je buffer voor warmte.
uiteraard is het wel afhankelijk van je situatie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sterke-Jerke
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 14:02
Tim123 schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 12:01:
[...]


begrijp ik goed dat je een mengende(open) vloerverwarmingsverdeler hebt? of heb je alleen een transport pompje in de aanvoerleiding zitten?
Ik zou in het eerste geval de pomp uit de verdeler halen(dus een gesloten verdeler maken), anders heb je alsnog een hogere aanvoer temperatuur nodig.

https://warmerhuis.nl/vloerverwarming-verdelers

Daarnaast verwacht ik niet dat je een buffer nodig heb van 50 liter. je vloer is immers je buffer voor warmte.
uiteraard is het wel afhankelijk van je situatie.
Ik heb deze verdeler: https://www.technim.nl/aa...roeps-met-a-label-pomp-2/
(nog nieuw in doos)
Of kan ik m beter omruilen voor dit: https://www.technim.nl/ve...mp/rvs-verdeler-4-groeps/
of dit:https://www.technim.nl/ve...loerverwarming-4-groepen/

Was van plan er regelaars op te zetten. Zodat afhankelijk van de temperatuur kleppe open of dicht gaan. Maar dan loop je een kans dat alle 4 de groepen dicht zitten.

[ Voor 21% gewijzigd door Sterke-Jerke op 01-08-2022 15:18 ]

S.J.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Nu online
Sterke-Jerke schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 15:10:
[...]

Ik heb deze verdeler: https://www.technim.nl/aa...roeps-met-a-label-pomp-2/
(nog nieuw in doos)
Of kan ik m beter omruilen voor dit: https://www.technim.nl/ve...mp/rvs-verdeler-4-groeps/
of dit:https://www.technim.nl/ve...loerverwarming-4-groepen/

Was van plan er regelaars op te zetten. Zodat afhankelijk van de temperatuur kleppe open of dicht gaan. Maar dan loop je een kans dat alle 4 de groepen dicht zitten.
Persoonlijk zou ik voor de rvs versie gaan. Aanvoer temperatuur is dan ook echt aanvoer temperatuur, er word niet extra gemengd. Ook kwa prijs is hij erg gunstig.
Heb je verschillende ruimtes waar de lussen doorheen lopen, of is het 1 en de zelfde ruimte?
Alle 4 groepen tegelijkertijd dicht vind je warmtepomp niet fijn.
Vloerverwarming is traag, groepen even aan of uit zetten heeft niet hetzelfde effect als bij radiatoren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sterke-Jerke
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 14:02
Tim123 schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 15:41:
[...]

Heb je verschillende ruimtes waar de lussen doorheen lopen, of is het 1 en de zelfde ruimte?
Het gaat om een aanbouw.

Ja, drie ruimtes:
- Woon/slaapkamer, met 2 lussen. Wanneer er bezoek is/komt mag de temperatuur wat hoger.
- Douche met 1 lus. vaste temperatuur rond de 21gr
- Werkplaats met 1 lus. Mag permanent op 17/18 gr

S.J.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 14:32
Brent schreef op zondag 31 juli 2022 @ 11:13:
[...]

Hoe bedien je dit dan? Aan of uit, geen thermostaat
Met de standaard bediening.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 14:32
Tim123 schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 11:55:
[...]


Dit klinkt goed, zelfs met buitenlucht! :)
Ik ben van plan om op zolder weg te zuigen, en naar buiten te blazen(zo zit het nu al een paar jaar) en hierdoor heb je de maximale opbrengst volgens mij (altijd ongeveer 20-21 graden op zolder).
Waar heb je de temperatuur sensoren van de boiler geplaatst? aanvoer/retour van de warmtepomp? Hoe gaat de opstart, het eerste water door de warmtepomp uit je installatie is immers koud. Hoe snel is dit water opgewarmd, en wat voor temperatuur bereik je dan?
Vergis je niet in de ventilatielucht. Kan tot -10 maar maar liever niet onder 0 graden.
Dus puur buitenlucht gaat niet als het echt koud is. Doe je dat op binnenlucht dan trek je koude naar binnen.

T2 en T3 zitten op de retour- en aanvoerleiding. Het regelt op T2.
Hij gaat gewoon draaien zolang T2 niet bereikt is. Als het koud is draait de pomp continu. Als het wat milder is via het klokprogramma.
Ik heb het nog niet geklokt. Alle temperaturen zijn in te stellen. Boven 35 nog niet geprobeerd. Temperatuur wordt gehaald maar richting vriespunt schakelt de CV installatie bij, door de warmte daarvan neemt het afgegeven vermogen van de vloer af.
De Hewalex zit in serie met de verdeler en verzorgt dus ook de stroming door de vloerverwarming.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Nu online
Surfari schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 18:32:
[...]

Vergis je niet in de ventilatielucht. Kan tot -10 maar maar liever niet onder 0 graden.
Dus puur buitenlucht gaat niet als het echt koud is. Doe je dat op binnenlucht dan trek je koude naar binnen.

Klopt, dat besef ik me ook. Wat ik doe is het volgende :
Roosters in woonkamer en keuken dicht. Raam in de slaapkamer open.
De warmtepomp trekt via de open trap de voorverwarmde lucht na zolder.
De woonkamer word warm, de slaapkamer koud(en dit vinden we heerlijk) daarnaast is ons uit 2015 en de isolatie is top.

T2 en T3 zitten op de retour- en aanvoerleiding. Het regelt op T2.
Hij gaat gewoon draaien zolang T2 niet bereikt is. Als het koud is draait de pomp continu. Als het wat milder is via het klokprogramma.

Dat was ook hoe ik het wou gaan doen, maar had mijn bedenkingen daarbij.

Ik heb het nog niet geklokt. Alle temperaturen zijn in te stellen. Boven 35 nog niet geprobeerd. Temperatuur wordt gehaald maar richting vriespunt schakelt de CV installatie bij, door de warmte daarvan neemt het afgegeven vermogen van de vloer af.
De Hewalex zit in serie met de verdeler en verzorgt dus ook de stroming door de vloerverwarming.
Ik ben wel benieuwd hoe snel hij de 30 graden aanraakt, met gas ging dat uiteraard veel sneller...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Nu online
Ging niet helemaal goed, teksten heb ik onder jou post gezet

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sterke-Jerke
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 14:02
Als je geen cv hebt is een kanaal verwarmer dan misschien iets?
https://www.ventilatielan...4b3c-a183-56275f612eb9%5D

S.J.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 14:32
Tim123 schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 19:16:
[...]


Ik ben wel benieuwd hoe snel hij de 30 graden aanraakt, met gas ging dat uiteraard veel sneller...
Dat duurt hier langggggg. Dat moet ook het vermogen is goed in balans met de wp. Daardoor langzaam opwarmen maar weinig start-stops. De betonnen ondervloer ligt koud in het zand, op twee zijden in contact met de buitenste muur. De geïsoleerde vvplaten zijn maar een paar cm dik. Daardoor koelt het retourwater sneller dan het oppervlak en kan ik daar op regelen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 14:32
Erg off topic.
Elektrisch verwarmen? Mmmmm

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Nu online
Surfari schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 18:32:
[...]

Vergis je niet in de ventilatielucht. Kan tot -10 maar maar liever niet onder 0 graden.
Dus puur buitenlucht gaat niet als het echt koud is. Doe je dat op binnenlucht dan trek je koude naar binnen.

T2 en T3 zitten op de retour- en aanvoerleiding. Het regelt op T2.
Hij gaat gewoon draaien zolang T2 niet bereikt is. Als het koud is draait de pomp continu. Als het wat milder is via het klokprogramma.
Ik heb het nog niet geklokt. Alle temperaturen zijn in te stellen. Boven 35 nog niet geprobeerd. Temperatuur wordt gehaald maar richting vriespunt schakelt de CV installatie bij, door de warmte daarvan neemt het afgegeven vermogen van de vloer af.
De Hewalex zit in serie met de verdeler en verzorgt dus ook de stroming door de vloerverwarming.
vergis je niet in de ventilatielucht. Kan tot -10 maar maar liever niet onder 0 graden.
Dus puur buitenlucht gaat niet als het echt koud is. Doe je dat op binnenlucht dan trek je koude naar binnen.

Klopt, dat besef ik me ook. Wat ik doe is het volgende :
Roosters in woonkamer en keuken dicht. Raam in de slaapkamer open.
De warmtepomp trekt via de open trap de voorverwarmde lucht na zolder.
De woonkamer word warm, de slaapkamer koud(en dit vinden we heerlijk) daarnaast is ons uit 2015 en de isolatie is top.

T2 en T3 zitten op de retour- en aanvoerleiding. Het regelt op T2.
Hij gaat gewoon draaien zolang T2 niet bereikt is. Als het koud is draait de pomp continu. Als het wat milder is via het klokprogramma.

Dat was ook hoe ik het wou gaan doen, maar had mijn bedenkingen daarbij, bij jou werkt het dus op deze manier

Ik heb het nog niet geklokt. Alle temperaturen zijn in te stellen. Boven 35 nog niet geprobeerd. Temperatuur wordt gehaald maar richting vriespunt schakelt de CV installatie bij, door de warmte daarvan neemt het afgegeven vermogen van de vloer af.
De Hewalex zit in serie met de verdeler en verzorgt dus ook de stroming door de vloerverwarming.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Nu online
Sterke-Jerke schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 16:21:
[...]


Het gaat om een aanbouw.

Ja, drie ruimtes:
- Woon/slaapkamer, met 2 lussen. Wanneer er bezoek is/komt mag de temperatuur wat hoger.
- Douche met 1 lus. vaste temperatuur rond de 21gr
- Werkplaats met 1 lus. Mag permanent op 17/18 gr
douche mag dus lekker altijd aanblijven.
woonkamer wellicht ook. je moet echt wel rekening houden met de minimale flow.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Nu online
hoewel off topic, hoe en waar zou je dit willen toepassen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Nu online
Surfari schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 19:34:
[...]

Dat duurt hier langggggg. Dat moet ook het vermogen is goed in balans met de wp. Daardoor langzaam opwarmen maar weinig start-stops. De betonnen ondervloer ligt koud in het zand, op twee zijden in contact met de buitenste muur. De geïsoleerde vvplaten zijn maar een paar cm dik. Daardoor koelt het retourwater sneller dan het oppervlak en kan ik daar op regelen.
hier is de vloer perfect geïsoleerd(redelijk nieuwbouw), dus zal het cv water minimaal extra afkoelen.
Daarnaast is het ook wel afhankelijk van de flow over de warmtepomp. minder flow betekend een hogere delta T. Te weinig flow is echter zeker niet goed, dan zou de warmtepomp er op hogedruk uit gaan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 14:32
Tim123 schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 20:53:
[...]

hier is de vloer perfect geïsoleerd(redelijk nieuwbouw), dus zal het cv water minimaal extra afkoelen.
Daarnaast is het ook wel afhankelijk van de flow over de warmtepomp. minder flow betekend een hogere delta T. Te weinig flow is echter zeker niet goed, dan zou de warmtepomp er op hogedruk uit gaan.
Als je niet genoeg flow hebt heb je een open buffervat of open verdeler nodig. Met een goed geïsoleerde vloer zou ik een buffer nemen en een secundaire pomp.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Nu online
De vloer is de buffer, waarom zou je die extra toepassen? Voordat het retour water uit de vloer 35 graden is heb ik de warmtepomp al uitgeschakeld. Tot die tijd blijft de warmtepomp gewoon doorgaan zonder te hoeven starten / stoppen.
Of zit ik er nu helemaal naast?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 14:32
Tim123 schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 21:39:
De vloer is de buffer, waarom zou je die extra toepassen? Voordat het retour water uit de vloer 35 graden is heb ik de warmtepomp al uitgeschakeld. Tot die tijd blijft de warmtepomp gewoon doorgaan zonder te hoeven starten / stoppen.
Of zit ik er nu helemaal naast?
Wat voor vloer heb je met 35 Gr retour? Een knuffelvloer?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Nu online
Precies, dat is wat ik bedoel.
De warmtepomp zal ten alle tijden zijn warmte kwijt kunnen.
Waarom dan een extra buffer? (en zeker met deze 3Kw Hewalex, dat vermogen kan je altijd wel in je installatie kwijt)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BjornHero
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 06-06 17:38
Als je hem voor (vloer)verwarming inzet en op buitenlucht laat draaien zou ik in de winter eerder een elektrisch element direct in het afgifte systeem monteren bij een hewalex.. liefst heb je hem nooit nodig maar kan wel eens handig zijn als het echt koud is...

Anderzijds... Voor die halve dag per jaar is een elektrisch kacheltje, hoe slecht ook, wellicht een betere oplossing.

https://www.groenehoedduu...om-verwarmer-3-6-9kw.html
Zoiets dacht ik (maar ik dacht ook dat zoiets maar 100€ kost...)

2050vandaag, waarom wachten?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sterke-Jerke
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 14:02
Surfari schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 19:37:
[...]

Erg off topic.
Elektrisch verwarmen? Mmmmm
Eh,. idee is om die in het aanvooer lucht kanaal te zetten, daarmee (wanneer het vriest) de lucht voor te verwarmen.

S.J.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BjornHero
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 06-06 17:38
Sterke-Jerke schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 08:24:
[...]


Eh,. idee is om die in het aanvooer lucht kanaal te zetten, daarmee (wanneer het vriest) de lucht voor te verwarmen.
Dat kun je doen maar de vraag is hoe efficiënt is dat?

Je kan warmt de lucht op met 2kw (elektrisch)
Hiervoor is 2000w nodig.

Vervolgens wil je de warmte weer uit de lucht halen (met de warmtepomp) hiervoor is ca. 800-900 watt nodig.

Totale opbrengst: 3000w (warmte in water)

Kosten: 2800w..

Niet echt lekker...

Enige situatie waarin in me voor kan stellen dat het effect heeft is:
Net te koud voor de warmtepomp, minimaal (1 kw?) verwarmen zodat de warmtepomp nog kan draaien.

Echter is dat een dusdanig beperkte use-case..

Ik zou gewoon een of 2 kleine elektrische kachelsergens neerleggen en mocht de horrorwinter echt komen die gewoon aanzetten...

2050vandaag, waarom wachten?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 07:50
BjornHero schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 09:03:
[...]

Ik zou gewoon een of 2 kleine elektrische kachelsergens neerleggen en mocht de horrorwinter echt komen die gewoon aanzetten...
Punt is dat de Hewalex ermee kapt indien het <-7C is. Als je binnen kacheltjes hebt, dan heb je op dat moment ook alleen die kachels. Deze voorverwarmer is niet efficient, maar een lapmiddel op de Hewalex draaiende te houden. Netto zal het (mits geen -30C) nog steeds efficienter zijn dan kacheltjes binnen, al zal de COP flink inzakken.

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BjornHero
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 06-06 17:38
Dat is me duidelijk maar 2 kW erin steken om er vervolgens met nog een verbruik van 800watt weer 3 kw uit te halen is gewoon niet efficiënt...
Dan zou ik eerder naar een 500w-1kw verwarming kijken..

Technisch een complexe en dure oplossing voor een use-case die nauwelijks voorkomt naar mijn mening...

Daarnaast, hoe vaak is het langere tijd kouder dan -7 in NL?

2050vandaag, waarom wachten?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 14:32
BjornHero schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 12:53:
Daarnaast, hoe vaak is het langere tijd kouder dan -7 in NL?
Bijna nooit maar als het een keer een paar weken toeslaat dan wankelt het ventilatiepomp concept.
Geen schande in menig l/w systeem zitten elektrische elementen om die reden.
Maar 2 kW in de aanzuig. Wordt er bedoeld of 'het kan werken' of kan dit in zinvolle inzet. Lijkt me niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 14:32
Brent schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 12:49:
[...]

Punt is dat de Hewalex ermee kapt indien het <-7C is. Als je binnen kacheltjes hebt, dan heb je op dat moment ook alleen die kachels. Deze voorverwarmer is niet efficient, maar een lapmiddel op de Hewalex draaiende te houden. Netto zal het (mits geen -30C) nog steeds efficienter zijn dan kacheltjes binnen, al zal de COP flink inzakken.
Het is een mooi verhaal 1 kW wp + 2 kW element ~ 3 kW verwarmingsvermogen dat is nog net geen gokken.
Doet de pomp op dat moment 2 kW? Ontdooicycli? Verliezen? Zeggen de spec's van dat ding dat hij geïsoleerd mag worden?
Anyway mocht je het doen, ze zijn er ook kant en klaar, met instelbare vorstbeveiligingsthermostaat en oververhitting beveiliging en een netsnoer er aan.
Je komt dit inderdaad tegen bij wpboilers. Maar ja, wat draaiuren voor warmwater is een andere situatie dan hele dag draaien voor CV. Zou geen 2 kW nemen.
Als er elektrische kachels in huis staan heb je cop 1. Moet je nog maar afwachten in de situatie die jij voorspiegeld. Je hebt wp en element bij elkaar ca 3 kW. In het gunstigste geval wordt 3 kW warmte door de wp geleverd. Alles wat niet perfect zit levert verlies dus in huis heb je max 3kw minus verlies. Op zijn best ga je richting cop 1.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 14:32
Tim123 schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 22:40:
Precies, dat is wat ik bedoel.
De warmtepomp zal ten alle tijden zijn warmte kwijt kunnen.
Waarom dan een extra buffer? (en zeker met deze 3Kw Hewalex, dat vermogen kan je altijd wel in je installatie kwijt)
Je opperde zelf iets over te weinig flow.

Maaruh 35 graden retour uit je vloer? Serieus?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Nu online
Surfari schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 14:41:
[...]

Je opperde zelf iets over te weinig flow.

Maaruh 35 graden retour uit je vloer? Serieus?
Nee juist niet.
Ik wil graag 5K over de warmtepomp hebben. Dus 35/30. Dit kan je redelijk regelen door de flow over de warmtepomp te begrensen. Wel op zo'n manier dat je vloer voldoende flow houdt. Dat is dus precies waarom ik hier vraag om samen te sparren.

Ik zou nooit 2KW in de toevoerlucht zetten, dat krijg je aan rendement niet terug.
In mijn optiek kan je beter elektrisch je cv water naverwarmen zoals het idee van @BjornHero (wel cop-1) in de echt koude dagen.
Dit lijkt duur, maar als dat betekent dat je gasmeter weg kan scheelt je dat ongeveer € 300 per jaar aan vast recht ect.
Voordat je 600KW (0,50 per KW) verbruikt hebt zijn die koude dagen echt wel over...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 14:32
Tim123 schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 14:52:
[...]


Nee juist niet.
Ik wil graag 5K over de warmtepomp hebben. Dus 35/30. Dit kan je redelijk regelen door de flow over de warmtepomp te begrensen. Wel op zo'n manier dat je vloer voldoende flow houdt. Dat is dus precies waarom ik hier vraag om samen te sparren.
Dus aan de kant van de wp ben je er uit?

Blijft de vloer over.
Daarom de opm knuffelvloer en de vraag 35 Gr retour uit je vloer??
Ik lees dat het nu naar 30 is bijgesteld.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Brent
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 07:50
@BjornHero @Surfari Zoals ik zei, het is een laatste redmiddel om het ding draaiende te houden. Inderdaad, 2kW is wat zwaar, als ik het zou doen dan lijkt me de helft ook zat, misschien nog minder zelfs (je hoeft de lucht wss hooguit 10 graden op te tillen). <-7 wordt het hier overigens elke winter wel een weekje, is toch jammer om dan in de kou te zitten ;)

Humanist | Kernpower! | Determinist | Verken uw geest | Politiek dakloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Nu online
Surfari schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 16:14:
[...]

Dus aan de kant van de wp ben je er uit?

Blijft de vloer over.
Daarom de opm knuffelvloer en de vraag 35 Gr retour uit je vloer??
Ik lees dat het nu naar 30 is bijgesteld.
Knuffelvloer is inderdaad niet nodig. Als de vloer 25 graden is, ben ik tevreden.
Mijn vraag was waarom je een extra buffer (van 50 liter) en dus de secundaire pomp zou willen/moeten toepassen in deze situatie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 14:32
Tim123 schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 17:00:
[...]

Knuffelvloer is inderdaad niet nodig. Als de vloer 25 graden is, ben ik tevreden.
Mijn vraag was waarom je een extra buffer (van 50 liter) en dus de secundaire pomp zou willen/moeten toepassen in deze situatie.
In de post waar ik op reageerde schrijf je de laatste zinnen over te weinig flow. Je isoleert één zin uit mijn reactie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Nu online
Surfari schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 17:17:
[...]

In de post waar ik op reageerde schrijf je de laatste zinnen over te weinig flow. Je isoleert één zin uit mijn reactie.
Jou idee is dus in dit geval geen buffer? Nogmaals ik vraag om advies.
Ik zie hoe het nu werkt, met afgelopen jaren tussen de 1600 en 1950 KWH per jaar voor verwarming en sanitair water. Daarnaast vorig jaar 55kuub gas, dit jaar januari nog maar 5 kuub. Vandaar nu dus gasloos.
Toch denk ik dat het efficiënter kan. Vandaar de 2e warmtepomp installatie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • strieder
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 04-07-2024
Ik heb nu het script gebruikt van https://github.com/Chibald/Hewalex2Mqtt. erg mooi script.
heb het script nu al een tijdje draaien maar nu krijg ik opeens de helft van de parameters binnen via het mqtt. ook lukt het me niet meer om een commando te geven om bijvoorbeeld me vakantie mode aan te zetten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1oEInJtGUwtXKrZm-kP3Rj2lkfQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5b31VGkg3XJlFHQGcziodAWY.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 14:32
[quote]Tim123 schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 18:44:
[...]

Jou idee is dus in dit geval geen buffer?


Is het je hobby om dingen te verdraaien?
Als je secundair te weinig flow hebt kun je niet goed rechtstreeks koppelen en een mooie oplossing is een open verdeler en als je een goed geïsoleerde vloer hebt zou ik dan zowieso een buffer nemen. Dat schreef ik.

Ideeën bij jouw installatie heb ik niet.
Die 5 kW en 5 groepen 5 liter. Waar heb je die cijfers vandaan. Zal ook wel wild gegokt zijn. Daar ga ik verder niet op fantaseren.
It takes two to tango, maar om zinvol te sparren ook. Ik haak af.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Nu online
Surfari schreef op woensdag 3 augustus 2022 @ 17:56:
[quote]Tim123 schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 18:44:
[...]

Jou idee is dus in dit geval geen buffer?


Is het je hobby om dingen te verdraaien?
Als je secundair te weinig flow hebt kun je niet goed rechtstreeks koppelen en een mooie oplossing is een open verdeler en als je een goed geïsoleerde vloer hebt zou ik dan zowieso een buffer nemen. Dat schreef ik.

Ideeën bij jouw installatie heb ik niet.
Die 5 kW en 5 groepen 5 liter. Waar heb je die cijfers vandaan. Zal ook wel wild gegokt zijn. Daar ga ik verder niet op fantaseren.
It takes two to tango, maar om zinvol te sparren ook. Ik haak af.
Wat een agressieve reactie plaats je, techneuten hebben wel vaker last om te communiceren. Dank voor jou input afgelopen dagen
Mijn info en vragen waren echt, en geen wilde gokken.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • PASware
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 16:09
Misschien offtopic, maar toch leuk om te melden: Vanmiddag de Hewalex ophalen. Ik ben benieuwd :)

Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sterke-Jerke
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 14:02
PASware schreef op donderdag 4 augustus 2022 @ 10:59:
Misschien offtopic, maar toch leuk om te melden: Vanmiddag de Hewalex ophalen. Ik ben benieuwd :)
Nou, ik zou wel willen weten waar, overal waar ik kijk uitverkocht

[ Voor 6% gewijzigd door Sterke-Jerke op 04-08-2022 16:44 ]

S.J.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PASware
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 16:09
Sterke-Jerke schreef op donderdag 4 augustus 2022 @ 13:34:
[...]

Nou, ik zou wel willen weten waar, overal waar ik kijk uitverkocht
Ik heb 'm bij zonneboilermagazijn gekocht, al wel enkele maanden geleden gereserveerd.

Wat vragen:
• Kan ik mijn bestaande CV dakdoorvoer gebruiken?
Die bestaat eigen uit 2 buizen, 1 in de ander, en dan beiden gebruiken voor of inblazen of uitblazen?

• Wat voor soort dakdoorvoer is nodig?
Moet dit een WTW doorvoer zijn, of mag een normale (Ubbink) dakdoorvoer zijn?

• Welke diameter?
Ik kom 131mm, 150mm en 161mm tegen

• Moet het een geisolere dakdoorvoer zijn of hoeft dat niet?
Tussen WP en dakdoorvoer natuurlijk wel een een geisoleerde buis.

[ Voor 46% gewijzigd door PASware op 09-08-2022 12:31 ]

Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler


  • lqvd
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 04-06 21:22
Ik heb deze ook eindelijk geïnstalleerd maar heb wel vrij hoge druk en soms een hoge druk foutmelding op de WP. Lijkt wel on de 4,1 mpa te blijven wat de max is.

Het is nog een rotzooitje op de foto (moet nog veel vastzetten en de elektra vooral nog netjes in orde maken) maar als iemand iets raars zien wat de hoge druk kan veroorzaken of wat ik beter kan doen ben ik er erg blij mee.

Heb de warmtepomp op mijn oude buffervat geïnstalleerd. Buffervat levert nog steeds SWW met de CV leiding (retour) door de ring zodat deze bij erge kou nog kan verwarmen of in de retour word bijverwarmd door de WP. Zowel expansievat op SWW(grijze rechts) als op CV (rode links) aangesloten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N8wJKrvAaq8Y0W8CoWJ1dlrHVLg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qrEO3H7Vy1vGIMiK8S3BwQ6T.jpg?f=fotoalbum_large

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 14:32
Tim123 schreef op donderdag 4 augustus 2022 @ 09:07:
[...]

Wat een agressieve reactie plaats je, techneuten hebben wel vaker last om te communiceren. Dank voor jou input afgelopen dagen
Mijn info en vragen waren echt, en geen wilde gokken.
Nou jammer dat je het zo ervaart als er wat kortaf langskomt.
Voor de rest lekker laten waaien. Te warm voor commotie.

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 14:32
lqvd schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 14:11:
Ik heb deze ook eindelijk geïnstalleerd maar heb wel vrij hoge druk en soms een hoge druk foutmelding op de WP. Lijkt wel on de 4,1 mpa te blijven wat de max is.

Het is nog een rotzooitje op de foto (moet nog veel vastzetten en de elektra vooral nog netjes in orde maken) maar als iemand iets raars zien wat de hoge druk kan veroorzaken of wat ik beter kan doen ben ik er erg blij mee.

Heb de warmtepomp op mijn oude buffervat geïnstalleerd. Buffervat levert nog steeds SWW met de CV leiding (retour) door de ring zodat deze bij erge kou nog kan verwarmen of in de retour word bijverwarmd door de WP. Zowel expansievat op SWW(grijze rechts) als op CV (rode links) aangesloten.

[Afbeelding]
Wat is de watertemperatuur en het setpoint? Gaat het water heet naar de wp of is er weinig stroming. Welke temperatuur hebben t6 en t7?
Als je op temperaturen richting 60 graden draait zou 41 bar kunnen kloppen.

  • lqvd
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 04-06 21:22
Watertemperatuur is 41 in het vat (midden/onder) , setpoint is 45. T6 is 53.5 en t7 56.

Water gaat koud naar de WP, weinig stroming zou kunnen want op dit moment doet de cv spiraal niks en is er ook niet veel sww vraag. Ik heb de pomp nu op 1 staan (meegeleverde wilo), maar met 3 haal ik ook hoge druk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 16:24
Met veel interesse dit topic helemaal doorgelezen de afgelopen dagen. Mijn situatie is als volgt

Ik heb momenteel een kleine zonnecollector (plaat) van 2,61m2 op het dak liggen met een kleine zonneboiler van 120L van DSS (Dutch Solar Systems). Dit systeem draait nu 20 jaar met nul onderhoud. Ik zou eigenlijk onderhoud hebben moeten doen maar het is een terugloopsysteem en werkt dus al 20 jaar feilloos.

Nu ben ik aan het kijken of ik het bestaande systeem niet beter kan vervangen voor meer capaciteit en een warmtepomp. Mijn oog is gevallen op de 300L (laag model) met een Hewalex 3kw warmtepomp.

https://zonneboilermagazi...ctoren-en-3kw-warmtepomp/

Omdat ik het dak al vol heb liggen met PV panelen heb ik max. 3.2m bij 2m beschikbaar (plek waar nu de huidige zonnecolletor ligt). Mijn idee is die plek op te vullen met 3 plaat collectoren omdat vacuumbuizen minder goed passen qua ruimte. De 3 plaat collectoren zouden in landschape net kunnen passen (3x 2mx1m).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UaUgKGJJybE6yXCFTNRVrhVMU7Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NvVlGJUMPq9eceJhPPtYLqOw.jpg?f=fotoalbum_large

Mijn vraag heeft eigenlijk te maken met het onderhoud omdat ik nu van een systeem af kom met bijna geen onderhoud:
  1. Kun je de set ook installeren als terugloop systeem of moet het op druk?
  2. Ik lees het nodige over stagnatie is dat met deze setup (300L en 3 vlakke plaat panelen) eenvoudig te voorkomen?
  3. Mijn huidige boiler heeft geen anode en hoef ik niet te onderhouden/vervangen, moet dit vaak gebeuren?
  4. In verband met de subsidie moet de boel door een bedrijf worden geïnstalleerd. Hebben jullie suggesties van bedrijven die alleen de installatie voor hun rekening willen nemen en dit systeem goed kent?

[ Voor 5% gewijzigd door Lasoul op 12-08-2022 12:48 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mvdklip
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 06-06 13:41
Zover ik weet, kun je het Hewalex systeem alleen op druk installeren en dus niet als terugloop. Stagnatie is bij mij best een uitdaging bij de verhouding van 6m2 collectoren op 300L. Je zou kunnen overwegen om 2 collectoren op 300L te installeren. Uiteraard afhankelijk van de zonligging. Bij mij pal zuid.

De anode moet elk jaar gecheckt worden. Tot nu toe heb ik hem één keer vervangen na twee jaar gebruik.

Verder klinkt een laag model boilervat leuk qua ruimtebesparing maar de gelaagdheid is stukken minder en dat betekent dat het systeem ook minder goed (of op z'n minst anders) zal werken dan met een staand vat.

Gasloos sinds 2019 - WP Atlantic Calypso - Pelletkachel - Citroën e-C3 Max - Peugeot e-208 Active - Zappi v2


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 16:24
mvdklip schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 13:29:
Zover ik weet, kun je het Hewalex systeem alleen op druk installeren en dus niet als terugloop. Stagnatie is bij mij best een uitdaging bij de verhouding van 6m2 collectoren op 300L. Je zou kunnen overwegen om 2 collectoren op 300L te installeren. Uiteraard afhankelijk van de zonligging. Bij mij pal zuid.

De anode moet elk jaar gecheckt worden. Tot nu toe heb ik hem één keer vervangen na twee jaar gebruik.

Verder klinkt een laag model boilervat leuk qua ruimtebesparing maar de gelaagdheid is stukken minder en dat betekent dat het systeem ook minder goed (of op z'n minst anders) zal werken dan met een staand vat.
Mijn dak ligt ook pal op het zuiden dus vergelijkbaar. Als ik de beschrijving van de pomp lees dan zit daar beveiliging op voor oververhitting/stagnatie. Werkt deze onvoldoende? Heb je stagnatie nu onder controle? Voor mij is het namelijk geen optie om bijvoorbeeld voor vakantie de collectoren af te dekken en is mij eigenlijk ook te veel werk. Wellicht ben ik te verwend met mijn huidige systeem maar zou graag iets vergelijkbaars hebben waar ik weinig onderhoud aan heb.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mvdklip
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 06-06 13:41
De nachtkoeling werkt redelijk maar niet perfect. Verder heb ik de max. temperatuur voor efficiënte opwekking inmiddels op 55 graden staan. Alles daarboven is dus anti-overhitting. Desalniettemin komt stagnatie regelmatig voor. Moet ik wel bij zeggen dat we erg onregelmatig warm water verbruiken. Sommige dagen verbruiken we helemaal niks. Andere dagen meer dan 200L.

Klinkt eerlijk gezegd alsof je beter weer een leegloopsysteem kunt nemen als je dat gewend bent. ;)

Gasloos sinds 2019 - WP Atlantic Calypso - Pelletkachel - Citroën e-C3 Max - Peugeot e-208 Active - Zappi v2


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Candymirror
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 15:37
lqvd schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 14:11:


Heb de warmtepomp op mijn oude buffervat geïnstalleerd. Buffervat levert nog steeds SWW met de CV leiding (retour) door de ring zodat deze bij erge kou nog kan verwarmen of in de retour word bijverwarmd door de WP. Zowel expansievat op SWW(grijze rechts) als op CV (rode links) aangesloten.
Zijn er meer mensen die de CV retour door de spiraal van het SWW buffervat laten lopen? Ik heb mijn bovenste spiraal nog vrij en ben nog aan het broeden op een plan om hem voor CV ondersteuning te gaan gebruiken. Ik was echter in de veronderstelling dat wanneer de CV ketel ziet dat zijn retour hoger is dan verwacht hij welleswaar zijn vermogen terug moduleerd maar ook de pomp snelheid zodat het meer tijd krijgt voor warmteafgifte.

Ik dacht meer aan een of situatie waarbij ik of de spiraal met warmte pomp mijn cv installatie laat verwarmen of als het echt te koud wordt de CV. Bv met een driewegklep of met twee keerkleppen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Nu online
mvdklip schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 13:29:
Verder klinkt een laag model boilervat leuk qua ruimtebesparing maar de gelaagdheid is stukken minder en dat betekent dat het systeem ook minder goed (of op z'n minst anders) zal werken dan met een staand vat.
Haal je een liggend vat en het lage model van hewalex niet door elkaar?
Gelaagdheid icm met dit lage vat is prima, zeker als je de zonneboiler zijn werk laat doen.
Icm de warmtepomp heb je bijna geen gelaagdheid, maar dat komt doordat je drinkwater door je pomp circuleert door je boiler en warmtepomp .

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Nu online
Lasoul schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 11:48:
Met veel interesse dit topic helemaal doorgelezen de afgelopen dagen. Mijn situatie is als volgt

Ik heb momenteel een kleine zonnecollector (plaat) van 2,61m2 op het dak liggen met een kleine zonneboiler van 120L van DSS (Dutch Solar Systems). Dit systeem draait nu 20 jaar met nul onderhoud. Ik zou eigenlijk onderhoud hebben moeten doen maar het is een terugloopsysteem en werkt dus al 20 jaar feilloos.

Nu ben ik aan het kijken of ik het bestaande systeem niet beter kan vervangen voor meer capaciteit en een warmtepomp. Mijn oog is gevallen op de 300L (laag model) met een Hewalex 3kw warmtepomp.

https://zonneboilermagazi...ctoren-en-3kw-warmtepomp/

Omdat ik het dak al vol heb liggen met PV panelen heb ik max. 3.2m bij 2m beschikbaar (plek waar nu de huidige zonnecolletor ligt). Mijn idee is die plek op te vullen met 3 plaat collectoren omdat vacuumbuizen minder goed passen qua ruimte. De 3 plaat collectoren zouden in landschape net kunnen passen (3x 2mx1m).

[Afbeelding]

Mijn vraag heeft eigenlijk te maken met het onderhoud omdat ik nu van een systeem af kom met bijna geen onderhoud:
  1. Kun je de set ook installeren als terugloop systeem of moet het op druk?
  2. Ik lees het nodige over stagnatie is dat met deze setup (300L en 3 vlakke plaat panelen) eenvoudig te voorkomen?
  3. Mijn huidige boiler heeft geen anode en hoef ik niet te onderhouden/vervangen, moet dit vaak gebeuren?
  4. In verband met de subsidie moet de boel door een bedrijf worden geïnstalleerd. Hebben jullie suggesties van bedrijven die alleen de installatie voor hun rekening willen nemen en dit systeem goed kent?
1:
Deze set werkt inderdaad alleen met een systeem onder druk icm glycol( of als je in een land woont waar het nooit vriest onder druk met water)
2:
Stagnatie,
ik "beheer" 2 installaties met het lage model 300 liter boiler vat icm 3 vlakke plaat collectoren. 1 pal op het zuiden, en 1 pal op het oosten.
Zolang je het setpoint maar laag zet op de zomerse dagen als deze. En daarnaast gebruik maakt van nachtkoeling komt stagnatie eigenlijk niet of nauwelijks voor.
Op de installatie pal op het zuiden zelfs tijdens geen afname overdag in de vakantie periodes geen stagnatie. Hier speel ik wel af en toe mee, zodat de boiler wel gewoon warm word op de mindere dagen.
3
Anode,
Wij hebben een waterontharder dus zachter water, wellicht heeft dit invloed.
Jaarlijkse controle wel doen, maar nog niet echt hoeven te vervangen.
Installatie op het zuiden een normale anode.
Installatie op het oosten een ketting anode ivm schuin dak erboven.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Nu online
4
Wellicht een zzp'er

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Nu online
Candymirror schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 17:15:
[...]


Zijn er meer mensen die de CV retour door de spiraal van het SWW buffervat laten lopen? Ik heb mijn bovenste spiraal nog vrij en ben nog aan het broeden op hem plan om hem voor CV ondersteuning te gaan gebruiken. Ik was echter in de veronderstelling dat wanneer de CV ketel ziet dat zijn retour hoger is dan verwacht hij welleswaar zijn vermogen terug moduleerd maar ook de pomp snelheid zodat het meer tijd krijgt voor warmteafgifte.

Ik dacht meer aan een of situatie waarbij ik of de spiraal met warmte pomp mijn cv installatie laat verwarmen of als het echt te koud wordt de CV. Bv met een driewegklep of met twee keerkleppen.
Ik heb mijn CV installatie door de bovenste spiraal Lopen, en hier al eerder wat over gepost in dit topic.
Uiteraard afhankelijk van je ketel, mijn Intergas(inmiddels weg en gasloos) reageerde als volgt:
De pomp bleef draaien volgens setpoint, de ketel ging niet branden zolang het retourwater (voorverwarmd door de spiraal in de boiler) warm genoeg was. Werd dit kouder, begon de brander het CV water te verwarmen zoals het hoort.
Wel eea aan de parameters ingesteld.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Lasoul
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 16:24
Tim123 schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 17:36:
[...]

1:
Deze set werkt inderdaad alleen met een systeem onder druk icm glycol( of als je in een land woont waar het nooit vriest onder druk met water)
2:
Stagnatie,
ik "beheer" 2 installaties met het lage model 300 liter boiler vat icm 3 vlakke plaat collectoren. 1 pal op het zuiden, en 1 pal op het oosten.
Zolang je het setpoint maar laag zet op de zomerse dagen als deze. En daarnaast gebruik maakt van nachtkoeling komt stagnatie eigenlijk niet of nauwelijks voor.
Op de installatie pal op het zuiden zelfs tijdens geen afname overdag in de vakantie periodes geen stagnatie. Hier speel ik wel af en toe mee, zodat de boiler wel gewoon warm word op de mindere dagen.
3
Anode,
Wij hebben een waterontharder dus zachter water, wellicht heeft dit invloed.
Jaarlijkse controle wel doen, maar nog niet echt hoeven te vervangen.
Installatie op het zuiden een normale anode.
Installatie op het oosten een ketting anode ivm schuin dak erboven.
Mijn beeld is ook dat het lage model niet hetzelfde "probleem" heeft als het liggend model. Mijn installatie is ook pal op het zuiden.

In de zomervakantie gaan we normaal gesproken 3 a 4 weken weg. Als ik het goed begrijp moet je dan de setpoint heel laag zetten om stagnatie te voorkomen. Gaat de nachtkoeling automatisch op basis van de setpoint of moet je dat op een andere manier instellen? Gaat de pomp dan continue draaien om af te koelen? Dus dat verbruikt iets stroom om te koelen?

Ik heb zelf ook een waterontharder dus die anode zal inderdaad niet zo'n vaart lopen. Een kettinganode is inderdaad wel handig. Bij mij zou die ook onder de schuine kant worden geïnstalleerd en dan krijg je de anode er niet makkelijk meer uit.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • lqvd
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 04-06 21:22
Candymirror schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 17:15:
[...]


Zijn er meer mensen die de CV retour door de spiraal van het SWW buffervat laten lopen? Ik heb mijn bovenste spiraal nog vrij en ben nog aan het broeden op hem plan om hem voor CV ondersteuning te gaan gebruiken. Ik was echter in de veronderstelling dat wanneer de CV ketel ziet dat zijn retour hoger is dan verwacht hij welleswaar zijn vermogen terug moduleerd maar ook de pomp snelheid zodat het meer tijd krijgt voor warmteafgifte.

Ik dacht meer aan een of situatie waarbij ik of de spiraal met warmte pomp mijn cv installatie laat verwarmen of als het echt te koud wordt de CV. Bv met een driewegklep of met twee keerkleppen.
Ik maak me niet zo'n zorgen over lagere pomp snelheid doordat ik overal ltv radiatoren heb. CV kan op storing gaan wanneer je op een lagere of dezelfde temperatuur als je warmtepomp verwarmt en je retour dus te warm terugkomt. Ik houd de delta gewoon voldoende hoog om dit niet te laten gebeuren.

Maar goed de ervaring deze winter zal het leren :-D

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Nu online
Lasoul schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 18:00:
[...]

In de zomervakantie gaan we normaal gesproken 3 a 4 weken weg. Als ik het goed begrijp moet je dan de setpoint heel laag zetten om stagnatie te voorkomen. Gaat de nachtkoeling automatisch op basis van de setpoint of moet je dat op een andere manier instellen? Gaat de pomp dan continue draaien om af te koelen? Dus dat verbruikt iets stroom om te koelen?
De nachtkoeling moet je apart aanzetten, deze gaat niet automatisch aan de hand van setpoint.
Welke regelaar heb je? Ik heb een ekontrol module en kan via internet eea instellen en krijg erg veel inzichten hierdoor.
De pomp gaat soms vol draaien, en soms met tussenpozen. De regelaar regelt dit zelf en houdt net als met verwarmen de temperaturen in de gaten.
Ook dit en de koeltijden kan je zelf instellen.
Klinkt als veel en lastig instelwerk, maar dit leidt zichzelf en werkt dan prima.
En ja, het pompje s nachts laten draaien kost stroom, maar dat is minimaal met de juiste instellingen. Immers overdag zal hij minder draaien, en verwarmen met gas is nog veel duurder op het moment..

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Nu online
lqvd schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 18:01:
[...]


Ik maak me niet zo'n zorgen over lagere pomp snelheid doordat ik overal ltv radiatoren heb. CV kan op storing gaan wanneer je op een lagere of dezelfde temperatuur als je warmtepomp verwarmt en je retour dus te warm terugkomt. Ik houd de delta gewoon voldoende hoog om dit niet te laten gebeuren.

Maar goed de ervaring deze winter zal het leren :-D
Storing heb ik nooit gehad door de warmere retour temperatuur.
Als je lage temperatuur verwarming hebt, hoe kan je dan een hoge delta hebben?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • andre75
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 01-06 21:31
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5-SGBC81ejwhI1avLP0lwqEdRJk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TA8zoYtbBTncnAKO5ejDueYw.jpg?f=fotoalbum_large

Ik heb gekozen voor een RVS boiler, waar je geen onderhoud aan hebt, De Hewalex warmtepomp wordt volledig aangestuurd door een Siemens Logo en werkt weersafhankelijk. De buffer wordt in het stookseizoen op temperatuur gehouden door de warmtepomp en door de zon als deze een beetje schijnt. Als het heel erg koud buiten is en de warmtepomp trekt het niet meer dan wordt een 3 Kw element ingeschakeld. De kamerthermostaat doet niks anders, via Siemens Logo een cv pomp aan zetten en een klep op de cv stand zetten. De warmte voor de convectoren wordt op deze manier uit de buffer getrokken. In de zomer functioneert de cv buffer als zonneboiler. Ik heb 1 collector van 2,5 m2 op een 200l boiler. Van stagnatie heb ik geen last. In de vakantieperiode laat ik 's avonds en 'snachts de pomp lopen waardoor de boiler afkoeld. De warmte uit de boiler wordt via de collector naar buiten afgevoerd

[ Voor 10% gewijzigd door andre75 op 12-08-2022 21:50 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • andre75
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 01-06 21:31
lqvd schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 18:16:
Watertemperatuur is 41 in het vat (midden/onder) , setpoint is 45. T6 is 53.5 en t7 56.

Water gaat koud naar de WP, weinig stroming zou kunnen want op dit moment doet de cv spiraal niks en is er ook niet veel sww vraag. Ik heb de pomp nu op 1 staan (meegeleverde wilo), maar met 3 haal ik ook hoge druk.
In het installatievoorschrift staat dat de flow over de warmtepomp minimaal 650ltr per uur moet zijn. Als er een installatie op aangesloten zit met veel weerstand of een te kleine leiding diameter, dan wordt het debiet van 650ltr per uur niet gehaald met soms hogedruk storingen. Het temperatuurverschil tussen water inlet en water outlet moet zo'n rond de 5K liggen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • andre75
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 01-06 21:31
PASware schreef op vrijdag 5 augustus 2022 @ 08:21:
[...]

Ik heb 'm bij zonneboilermagazijn gekocht, al wel enkele maanden geleden gereserveerd.

Wat vragen:
• Kan ik mijn bestaande CV dakdoorvoer gebruiken?
Die bestaat eigen uit 2 buizen, 1 in de ander, en dan beiden gebruiken voor of inblazen of uitblazen?

• Wat voor soort dakdoorvoer is nodig?
Moet dit een WTW doorvoer zijn, of mag een normale (Ubbink) dakdoorvoer zijn?

• Welke diameter?
Ik kom 131mm, 150mm en 161mm tegen

• Moet het een geisolere dakdoorvoer zijn of hoeft dat niet?
Tussen WP en dakdoorvoer natuurlijk wel een een geisoleerde buis.
Ik heb niet bezuinigd op dakdoorvoeren ivm geluid en condensvorming. Ik heb gekozen voor een Ubbink Ventus dakdoorvoer 160mm. Ook geisoleerd kanaalwerk van Ubbink gebruikt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • andre75
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 01-06 21:31
Lasoul schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 11:48:
Met veel interesse dit topic helemaal doorgelezen de afgelopen dagen. Mijn situatie is als volgt

Ik heb momenteel een kleine zonnecollector (plaat) van 2,61m2 op het dak liggen met een kleine zonneboiler van 120L van DSS (Dutch Solar Systems). Dit systeem draait nu 20 jaar met nul onderhoud. Ik zou eigenlijk onderhoud hebben moeten doen maar het is een terugloopsysteem en werkt dus al 20 jaar feilloos.

Nu ben ik aan het kijken of ik het bestaande systeem niet beter kan vervangen voor meer capaciteit en een warmtepomp. Mijn oog is gevallen op de 300L (laag model) met een Hewalex 3kw warmtepomp.

https://zonneboilermagazi...ctoren-en-3kw-warmtepomp/

Omdat ik het dak al vol heb liggen met PV panelen heb ik max. 3.2m bij 2m beschikbaar (plek waar nu de huidige zonnecolletor ligt). Mijn idee is die plek op te vullen met 3 plaat collectoren omdat vacuumbuizen minder goed passen qua ruimte. De 3 plaat collectoren zouden in landschape net kunnen passen (3x 2mx1m).

[Afbeelding]

Mijn vraag heeft eigenlijk te maken met het onderhoud omdat ik nu van een systeem af kom met bijna geen onderhoud:
  1. Kun je de set ook installeren als terugloop systeem of moet het op druk?
  2. Ik lees het nodige over stagnatie is dat met deze setup (300L en 3 vlakke plaat panelen) eenvoudig te voorkomen?
  3. Mijn huidige boiler heeft geen anode en hoef ik niet te onderhouden/vervangen, moet dit vaak gebeuren?
  4. In verband met de subsidie moet de boel door een bedrijf worden geïnstalleerd. Hebben jullie suggesties van bedrijven die alleen de installatie voor hun rekening willen nemen en dit systeem goed kent?
Idee?? Van de bestaande collector een druksysteem maken? Zo'n vlakkeplaat stelt eigenlijk niks voor, ziet het als een radiator. Ik heb een 2,5m2 Atag collector aangesloten op een 200ltr horizontale boiler. Van stagnatie heb ik bijna geen last omdat de boilerinhoud groter is geworden. Stagnatie heb ik de afgelopen weken opgelost door de pomp continu te laten lopen ivm vakantie. De temperatuur in de boiler werd niet hoger dan 70gr.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • andre75
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 01-06 21:31
Lasoul schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 18:00:
[...]


Mijn beeld is ook dat het lage model niet hetzelfde "probleem" heeft als het liggend model. Mijn installatie is ook pal op het zuiden.

In de zomervakantie gaan we normaal gesproken 3 a 4 weken weg. Als ik het goed begrijp moet je dan de setpoint heel laag zetten om stagnatie te voorkomen. Gaat de nachtkoeling automatisch op basis van de setpoint of moet je dat op een andere manier instellen? Gaat de pomp dan continue draaien om af te koelen? Dus dat verbruikt iets stroom om te koelen?

Ik heb zelf ook een waterontharder dus die anode zal inderdaad niet zo'n vaart lopen. Een kettinganode is inderdaad wel handig. Bij mij zou die ook onder de schuine kant worden geïnstalleerd en dan krijg je de anode er niet makkelijk meer uit.
Een RVS boiler kan ook een keuze zijn waar je geen last hebt van anodes controleren. Een Correx anode kan ook een alternatief zijn
Pagina: 1 ... 5 ... 22 Laatste