Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
[ Voor 10% gewijzigd door CurlyMo op 10-09-2022 15:43 ]
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
CN4 is toch voor het blokkeren van de warmtepomp? Dat overruled the SetHeatpump (on/off).CurlyMo schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 15:40:
@thehog Als je draait op de CN4 external control aansluiting. Hoe weet de heishamon dat de warmtepomp een warmtevraag heeft? Ik zou graag mijn rules de logica willen laten bepalen op het moment dat de externe thermostaat daarom vraagt. Eerder deed ik dat door simpelweg de warmtepomp helemaal aan / uit te zetten, maar met external control staat de warmtepomp standaard al aan. Nu zoek ik naar een andere trigger om mijn logica mee te activeren.
Als CN4 gedeblokkeerd is gaat de warmtepomp gewoon lopen volgens z'n eigen schema (water, thermostaat of wat je ook maar ingesteld hebt). Als er dan 'warmtevraag' is zal als eerst de pomp (flow stijgt) starten.
De status van CN4 (blokkeren of niet) lezen we nog niet uit met huidige heishamon code. Wellicht dat het mogelijk is. Maar geen idee of dat helpt in jouw geval want ik begrijp je vraag niet helemaal
In de oude situatie werkte ik als volgt. Ik had een OT thermostaat en mijn rules logica deed ook het thermostaat deel. Op het moment dat de kamer teveel was afgekoeld zette de rules dus de warmtepomp aan en ging hij de langzame start en stooklijn correctie logica toepassen. De logica van langzame start en stooklijn correctie is onafhankelijk van de software thermostaat. Het enige wat die Ta sturingslogica doet is reageren op de status van de warmtepomp. Is die aan of uit?thehog schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 17:34:
[...]
CN4 is toch voor het blokkeren van de warmtepomp? Dat overruled the SetHeatpump (on/off).
Als CN4 gedeblokkeerd is gaat de warmtepomp gewoon lopen volgens z'n eigen schema (water, thermostaat of wat je ook maar ingesteld hebt). Als er dan 'warmtevraag' is zal als eerst de pomp (flow stijgt) starten.
De status van CN4 (blokkeren of niet) lezen we nog niet uit met huidige heishamon code. Wellicht dat het mogelijk is. Maar geen idee of dat helpt in jouw geval want ik begrijp je vraag niet helemaal
In de nieuwe situatie is die duidelijke status er nu tussenuit. De warmtepomp is altijd aan. Daardoor weet mijn Ta logica niet wanneer hij mag beginnen met sturen. Ik zoek dus naar een trigger die zegt dat de CN4 daadwerkelijk een warmtevraag heeft gegeven.
Zoals het in de oude logica nu werkt:
Volgens van de WP status: https://gist.github.com/C...#file-rules-txt-L175-L182
Aanzetten van de compressor a.d.v. de WP aan/uit status:
https://gist.github.com/C...#file-rules-txt-L321-L334
[ Voor 10% gewijzigd door CurlyMo op 10-09-2022 17:53 ]
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Kan je http://heishamon.local/debug even checken bij wijziging van CN4 en of dan byte #23 (beginnend met tellent met 0) inderdaad wijzigt en zo ja van welke waarde naar welke waarde (waarschijnlijk van 55 aan naar 56 uit)?
Een weekje verder, de perskoppeling is perfect direct te knellen. Past mooi.
Ook de buigbaarheid van uponor 32 valt mij alles mee. Het is even een half uurtje stoeien maar nog wel aardig in model te kneden.
verdeler vervangen, 2x mantelbuis 75 door de buitenmuur naar de kruipruimte, 2x kogelkraan in de kruipruimte (alles minimaal 32 of 28 koper). cv weer op druk. ketel op max 35 en nu maar weer wachten op de Panasonic.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/eWNei7ByYvrGLSgSBQeaLa2n.jpg?f=user_large)
Ik heb een doeltemp van 52gr ingesteld, en een deltaT van 8.
Gisteravond heb ik om 21:00 een SWW-run gehad, en vanmorgen om 8:00 ging er direct weer een SWW-run van start. Terwijl de tanktemperatuur nog op 52gr stond in de grafiek en SWW niet handmatig is uitgezet tussendoor. Ik heb weektimers uitstaan, zowel in de Smart Cloud als op de afstandsbediening.
Zie ook plaatje hieronder.
Ik heb dus geen idee waarom de SWW-runs op deze manier gaan, heeft iemand een idee?
Goed bezig! De 32mm op rol gaat stuk beter dan de rechte 2 en 5 meter stukken. Jij het buigen met of zonder buiggereedschap gedaan? Het is niet goedkoop maar wel mooiste zo met isolatie en geen kans op roest 👍MaartenXM schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 18:10:
@CurlyMo [@SkullboyNL
Een weekje verder, de perskoppeling is perfect direct te knellen. Past mooi.
Ook de buigbaarheid van uponor 32 valt mij alles mee. Het is even een half uurtje stoeien maar nog wel aardig in model te kneden.
verdeler vervangen, 2x mantelbuis 75 door de buitenmuur naar de kruipruimte, 2x kogelkraan in de kruipruimte (alles minimaal 32 of 28 koper). cv weer op druk. ketel op max 35 en nu maar weer wachten op de Panasonic.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Heat Geek Certified | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |
Ik heb geen buiggereedschap gebruikt behalve wat blokjes hout en mijn eigen gewicht. Ik had een gelukje met 30 meter op rol van marktplaats.ErikVers schreef op zondag 11 september 2022 @ 15:20:
[...]
Goed bezig! De 32mm op rol gaat stuk beter dan de rechte 2 en 5 meter stukken. Jij het buigen met of zonder buiggereedschap gedaan? Het is niet goedkoop maar wel mooiste zo met isolatie en geen kans op roest 👍
WP is uitsluitend voor vvw. Eén zone. Thermostaat is aangesloten op cn4. En de instelling is WAR met externe thermostaat. Wat betreft de bedrading in de thermostaat:
ik heb de kabel aangesloten op 3 en 2 aangezien het niet om 230V gaat. Ik meen dat @klump4u een soortgelijk probleem had. Hij, iemand anders een tip?
[ Voor 49% gewijzigd door hnq op 11-09-2022 19:12 ]
Gasloos sinds 10- 2019, Panasonic L, 7kW dhz,mg4, betaalbaargasloos.nl
Kabel op 2 en 3 klopt, ook batterijen erin neem ik aan?hnq schreef op zondag 11 september 2022 @ 18:59:
Heb een Emos P5604 thermostaat geïnstalleerd, maar de wp reageert daar niet op. Zal vast iets over het hoofd zien, maar wat..?
WP is uitsluitend voor vvw. Eén zone. Thermostaat is aangesloten op cn4. En de instelling is WAR met externe thermostaat. Wat betreft de bedrading in de thermostaat:
[Afbeelding] ik heb de kabel aangesloten op 3 en 2 aangezien het niet om 230V gaat.
Ik meen dat @klump4u een soortgelijk probleem had. Hij, iemand anders een tip?
Je moet niet externe thermostaat selecteren want dat is voor de CN2.
Installateursinstellingen-systeeminstellingen- externe schakeling op ja zetten.
WAR is wel goed.
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽
OK! En dan bij zone&sensor: Kamersensor: water-temperature?klump4u schreef op zondag 11 september 2022 @ 19:42:
[...]
Kabel op 2 en 3 klopt, ook batterijen erin neem ik aan?
Je moet niet externe thermostaat selecteren want dat is voor de CN2.
Installateursinstellingen-systeeminstellingen- externe schakeling op ja zetten.
WAR is wel goed.
Gasloos sinds 10- 2019, Panasonic L, 7kW dhz,mg4, betaalbaargasloos.nl
Dat is geen 230 V contact, het betekent dat je met deze schakelaar 230V kunt schakelen.hnq schreef op zondag 11 september 2022 @ 18:59:
Heb een Emos P5604 thermostaat geïnstalleerd, maar de wp reageert daar niet op. Zal vast iets over het hoofd zien, maar wat..?
WP is uitsluitend voor vvw. Eén zone. Thermostaat is aangesloten op cn4. En de instelling is WAR met externe thermostaat. Wat betreft de bedrading in de thermostaat:
[Afbeelding] ik heb de kabel aangesloten op 3 en 2 aangezien het niet om 230V gaat.
Ik meen dat @klump4u een soortgelijk probleem had. Hij, iemand anders een tip?
NO wil zeggen normaly open en NC is normaly close.
Dus ik zou denken dat je juist de andere moet hebben. Als er geen warmte gevraagd word moet hij open zijn, anders dicht.
Watertemperatuur.hnq schreef op zondag 11 september 2022 @ 19:50:
[...]
OK! En dan bij zone&sensor: Kamersensor: water-temperature?
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Top! Hij doet het. Beiden bedankt. Wel verwarrend dit imho. Maar nu duidelijk.CurlyMo schreef op zondag 11 september 2022 @ 20:05:
@hnq Gisteren heb ik dezelfde thermostaat geïnstalleerd. Wat @klump4u schrijft. Je moet hem op externe schakeling zetten. Enkel op OpenTherm doet het relais het niet. Daarvoor moet je ook batterijen installeren. Verder moet ook je WP via de remote controller aanstaan.
Gasloos sinds 10- 2019, Panasonic L, 7kW dhz,mg4, betaalbaargasloos.nl
Wat had je nu initieel verkeerd gedaan?hnq schreef op zondag 11 september 2022 @ 21:07:
[...]
[...]
Top! Hij doet het. Beiden bedankt. Wel verwarrend dit imho. Maar nu duidelijk.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽
Ik hoor het graag van hem zelfklump4u schreef op zondag 11 september 2022 @ 21:19:
[...]
instelling op externe thermostaat ipv extern controle.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Ja, instelling externe thermostaat. Wat ik dus verwarrend vind omdat dit precies is wat mijn thermostaat ook is. Extern ipv de thermostaat van de pana controller zelf.
Gasloos sinds 10- 2019, Panasonic L, 7kW dhz,mg4, betaalbaargasloos.nl
Dat komt doordat CN4 niet bedoeld is voor een thermostaat. Het is niet verwarrend, maar getweakt.hnq schreef op zondag 11 september 2022 @ 21:07:
[...]
[...]
Top! Hij doet het. Beiden bedankt. Wel verwarrend dit imho. Maar nu duidelijk.
Waarom heb je hier niet direct een MLC haaks puntstuk gebruikt? Of zie ik het verkeerd op de foto?
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
Dan past de bek van de tang er niet omheen en zou ik het niet meer los kunnen halen.timovd schreef op maandag 12 september 2022 @ 13:00:
[...]
Waarom heb je hier niet direct een MLC haaks puntstuk gebruikt? Of zie ik het verkeerd op de foto?
hmmmm... of die gaan maar tot 25mm.
[ Voor 9% gewijzigd door timovd op 12-09-2022 13:11 ]
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
Dit zijn zo toch ook maar 2 onderdelen?timovd schreef op maandag 12 september 2022 @ 13:09:
@MaartenXM ah, vandaar. Dan had ik denk ik een MLC NL koppeling gebruikt na je messing haaks puntstuk. Die knel je niet, maar draai je vast met een verstelbare moersleutel. Dat scheelt weer één koppeling.
hmmmm... of die gaan maar tot 25mm.
Er zijn vast vele manieren, maar dit leek mij simpel (buiten de groepenkast te buigen en te persen). En de knelkoppeling kan nog prima los als er toch nog iets zou lekken ergens.
Het zal zeker aan mij liggen, maar als deze opmerking van jou in de TS had gestaan was het mij meteen duidelijk geweest.FransvWoerkom schreef op maandag 12 september 2022 @ 12:55:
[...]
Dat komt doordat CN4 niet bedoeld is voor een thermostaat. Het is niet verwarrend, maar getweakt.
Nu is mijn route ong. als volgt gegaan:
In de handleiding lees ik dat op CN4 de external control aangesloten wordt, die ook als thermostaat gebruikt kan worden. Tevens kun je op CN4 een remote controller aansluiten. Vervolgens lees ik in de TS dat je een externe thermostaat kan aansluiten op CN4 of CN2 ,met voor- en nadelen van beide opties, maar niet dat CN4 daarvoor niet bedoeld is. Sterker nog: CN4 lijkt de aangewezen optie te zijn.
Als ik dan een externe thermostaat aansluit is het toch niet heel vreemd dat ik in de setup kies voor externe thermostaat?
En ja, als ik de TS nu herlees dan staat daar inderdaad wel het redelijk subtiele verschil tussen externe thermostaat en externe bediening (eigenlijk dus remote controller). Maar voor mijn simpele geest is dit dus wel degelijk verwarrend..
Gasloos sinds 10- 2019, Panasonic L, 7kW dhz,mg4, betaalbaargasloos.nl
Ik interpreteer dit ook zo. Wellicht wil je het herschrijven? Dan kan de ts beheerder dit verduidelijkenhnq schreef op maandag 12 september 2022 @ 14:09:
[...]
Het zal zeker aan mij liggen, maar als deze opmerking van jou in de TS had gestaan was het mij meteen duidelijk geweest.
Nu is mijn route ong. als volgt gegaan:
In de handleiding lees ik dat op CN4 de external control aangesloten wordt, die ook als thermostaat gebruikt kan worden. Tevens kun je op CN4 een remote controller aansluiten. Vervolgens lees ik in de TS dat je een externe thermostaat kan aansluiten op CN4 of CN2 ,met voor- en nadelen van beide opties, maar niet dat CN4 daarvoor niet bedoeld is. Sterker nog: CN4 lijkt de aangewezen optie te zijn.
Als ik dan een externe thermostaat aansluit is het toch niet heel vreemd dat ik in de setup kies voor externe thermostaat?
En ja, als ik de TS nu herlees dan staat daar inderdaad wel het redelijk subtiele verschil tussen externe thermostaat en externe bediening (eigenlijk dus remote controller). Maar voor mijn simpele geest is dit dus wel degelijk verwarrend..
Simpel,hnq schreef op maandag 12 september 2022 @ 14:09:
[...]
Het zal zeker aan mij liggen, maar als deze opmerking van jou in de TS had gestaan was het mij meteen duidelijk geweest.
Nu is mijn route ong. als volgt gegaan:
In de handleiding lees ik dat op CN4 de external control aangesloten wordt, die ook als thermostaat gebruikt kan worden. Tevens kun je op CN4 een remote controller aansluiten. Vervolgens lees ik in de TS dat je een externe thermostaat kan aansluiten op CN4 of CN2 ,met voor- en nadelen van beide opties, maar niet dat CN4 daarvoor niet bedoeld is. Sterker nog: CN4 lijkt de aangewezen optie te zijn.
Als ik dan een externe thermostaat aansluit is het toch niet heel vreemd dat ik in de setup kies voor externe thermostaat?
En ja, als ik de TS nu herlees dan staat daar inderdaad wel het redelijk subtiele verschil tussen externe thermostaat en externe bediening (eigenlijk dus remote controller). Maar voor mijn simpele geest is dit dus wel degelijk verwarrend..
CN2 is External thermostat en hoort dus ook bij die setting in het menu.
CN4 is een externe aan/uit van de WP, dus external control van de hele WP.
Dat we wegens/ondanks wat technische details door elkaar gebruiken doet daar niets aan af.
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Ik ben altijd stinkend jaloers op mensen voor wie dit soort zaken simpel zijn..
Gasloos sinds 10- 2019, Panasonic L, 7kW dhz,mg4, betaalbaargasloos.nl
Van het weekend ga ik de heishamon installeren om via wat regels in HA(+zigbee thermometer) de warmtepomp (vvw en warm water). Nu wil ik wel zeker weten als HA een keer hangt dat niet mijn woonkamer 30 graden wordt, om dit te voorkomen twijfel ik tussen een thermostaat (epos) in mijn woonkamer en aan cn4 aan te sluiten. Of externe thermostaat van Panasonic in de woonkamer te hangen en een max in te stellen bij de wp (kan dit?). Wat denken jullie dat een mooie oplossing is?
Wat is er niet simpel aan de naam "External Thermostat" dan?hnq schreef op maandag 12 september 2022 @ 14:41:
[...]
Ik ben altijd stinkend jaloers op mensen voor wie dit soort zaken simpel zijn..
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Onder het met Functie instellen, moet de Tank verwarming op Aan staan. Fout
Onder het installatie menu moet de Tank verwarming op Internal staan. (tenzij er een element in de tank zit, dan staat die op External.) check
In het custom menu moet de Back-up Heater op aan staan.check
Alleen wat is tank verwarming precies? Inmiddels ingeschakeld en ik zie via heisamon dat sterilisatie nu draait. Lastig te vinden van engels naar nederlands hoe je dit moet benaderen. Moet ik het zien als ja je mag de interne element gebruiken (als hij daar op staat) voor je tapwatertank?
Dat klopt!davevleugel schreef op maandag 12 september 2022 @ 16:31:
Mijn 12kW-tcap draait inmiddels ook al een heel weekend. Op dit moment maak ik er alleen tapwater mee. Echter werkt de sterilisatie niet. Zoals in de handleiding als de TS:
Onder het met Functie instellen, moet de Tank verwarming op Aan staan. Fout
Onder het installatie menu moet de Tank verwarming op Internal staan. (tenzij er een element in de tank zit, dan staat die op External.) check
In het custom menu moet de Back-up Heater op aan staan.check
Alleen wat is tank verwarming precies? Inmiddels ingeschakeld en ik zie via heisamon dat sterilisatie nu draait. Lastig te vinden van engels naar nederlands hoe je dit moet benaderen. Moet ik het zien als ja je mag de interne element gebruiken (als hij daar op staat) voor je tapwatertank?
Vervolgens kan je instellen na hoeveel minuten het element mag inschakelen bij verwarming van de boiler (tank)
Ok top, bedankt! dan heb ik het goed begrepen, ik draai op dit moment zonder element. Mocht deze in de toekomst toch wel nodig zijn kan ik hem er zo aanknopen, kabel ligt er al.theforestman schreef op maandag 12 september 2022 @ 16:35:
[...]
Dat klopt!
Vervolgens kan je instellen na hoeveel minuten het element mag inschakelen bij verwarming van de boiler (tank)
/f/image/WbrNg5fCdpxhYRJNhIEpVDbU.png?f=fotoalbum_large)
Meetfout vanuit Heishamon? Of voortijdig de brui eraan gegeven?
Sww staat ivm vakantie op lagere temp.
@davevleugel is dat element niet het standaard bijverwarmingselement dan? Of gewoon nog niet aangesloten?
[ Voor 10% gewijzigd door MikeyMan op 12-09-2022 21:23 ]
[ Voor 79% gewijzigd door davevleugel op 12-09-2022 21:41 ]
Hoe meet je de temperatuur van het water in die twee boilers? Je kunt maar 1 temperatuursensor aansluiten toch? En hoe zijn de twee boilers geschakeld gezien vanuit wp, parallel?theforestman schreef op maandag 12 september 2022 @ 16:11:
Hallo forumleden,
Ik ben hier al een jaar aan het meelezen en heb 3 weken geleden ook gelukkig mijn Panasonic 7kW warmtepomp mogen ontvangen.
Hier even een update van mijn installatie welke inmiddels operationeel is.
Bedankt voor al jullie informatie.
Links is een buffervat en rechts is de boiler.Joris273 schreef op maandag 12 september 2022 @ 21:52:
[...]
Hoe meet je de temperatuur van het water in die twee boilers? Je kunt maar 1 temperatuursensor aansluiten toch? En hoe zijn de twee boilers geschakeld gezien vanuit wp, parallel?
Dus twee verschillende functies en hierdoor ook andere sensoren.
Zoek maar eens op cn4 of thermostaat in dit en oudere topics, dan zie je dat het één van de meest door elkaar gehaalde dingen op dit forum is, zelfs door de ervaren tweakers.sjimmie schreef op maandag 12 september 2022 @ 15:28:
[...]
Wat is er niet simpel aan de naam "External Thermostat" dan?
Zo staat in de TS er ook niet bij dat als external control (niet te verwarren met de controller 🙈) ook de tapwatervoorziening is uitgeschakeld. Op zich wel een nuttig opmerking lijkt mij.
N.b.
Zelf kijk ik nu naar een alpha thermostaat waarbij ook direct de koelen voorwaarden kunnen worden ingesteld. Helaas net als de emos zonder wifi maar wel beide met goede hardware.
Weltrusten
Heat Geek Certified | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |
Ik heb al volop meegelezen en al een aantal keer mijn keuze aangepast, dank voor alle kennis die jullie delen.
Inmiddels heb ik bij Warmtepomponline alias Carboy54 de Panasonic 9kW 1 fase monobloc besteld. In eerste instantie wilde ik voor de T-Cap gaan vanwege de 3 fase aansluiting, maar vanwege de vele opmerkingen hier op het forum mijn mening bijgesteld dat ook de 9kW uitvoering prima achter een 3x25Amp aansluiting kan. Scheelt weer en de 9kW was/is toch ook al ruim bemeten.
Aangezien de levering pas ergens in het 2e kwartaal van 2023 zal zijn ben ik momenteel alles aan het voorbereiden zodat straks alles klaar en voorbereid is en de warmtepomp alleen nog op zijn plaats gezet hoeft te worden en kan worden aangesloten.
Ik heb nog een aantal vragen.
Wat is jullie mening m.b.t. een warmtepompboiler i.p.v. een SWW boiler die gevoed wordt door de warmtepomp? Zelf dacht ik dat dit een goede optie was, zodat beide systemen doen waarvoor ze zijn gemaakt. Uiteraard is de warmtepomp prima in staat (misschien zelfs beter) voor de bereiding van SWW, maar wanneer de warmtepomp bezig is om SWW te maken is er geen ruimteverwarming. Ook scheelt het mij een extra 32mm (of 28mm) leiding naar zolder waar de boiler komt.
Voordelen WPB:
- Goedkoper in aanschaf (zeker met subsidie)
- Installatie is eenvoudiger
Nadelen WPB:
- Duurt veel langer voordat alles opgewarmd is
- Kleinere hoeveelheid warmwater beschikbaar (i.v.m. beperkte ruimte is voor de meeste WPB’ers max. 200L mogelijk, bij een paar fabrikanten zal misschien 270L mogelijk zijn). Gezin met 2 volwassene en 2 kinderen en 2 badkamers waarvan 1 met bad, maar douchen normaal erg kort. Maar 200L met lange opwarmtijd is wellicht toch wel krap
- 2 verschillende apparaten met misschien extra geluid (staat redelijk dicht bij de slaapkamer)
- Moeilijk naar zolder te krijgen
- Wellicht duurder in energiegebruik vanwege een hogere temp. Instelling??
Een andere vraag heeft betrekking op de vorstkleppen. Ik zie op veel foto’s van de installatie hier op het forum dat de vorstkleppen vaak ontbreken of zie ik dat niet goed? Nemen veel mensen hier gewoon het risico? En wanneer die vorstkleppen geïnstalleerd worden, moeten deze dan op het laagste punt zodat de leidingen goed leeg kunnen lopen? Maar hoe wordt dit dan gedaan als de WP aan de zijkant van het huis staat en de leidingen buiten eerst een stuk de grond in moeten en daarna door of onder de fundering moeten? Hierdoor komt er toch een soort “sifon” in waardoor de leidingen niet goed leeg kunnen lopen? Moet er dan ergens anders in het systeem nog een beluchter?
Ook de VV verdeler moet nog vervangen worden aangezien dit nog een gesloten verdeler is met pomp. Om de optie van koelen open te houden, maakt het dan nog uit of het een RVS verdeler is of een kunststof verdeler? En de leidingen, Koper 28mm of kunststof 32mm wanneer er eventueel ook gekoeld gaat worden.
Alvast bedank voor jullie ideeën, meningen en antwoorden.
Itho Daalderop Amber 95
In de handleiding lees ik dat de External Control switch is bedoeld voor het aan en uitschakelen van het systeem. Ik lees nergens dat die ook als thermostaat gebruikt kan worden. Dat zal bedacht zijn door een tweaker die de door Panasonic bedoelde thermostaat te duur vond of vanwege de 230V of de karakteristieken onhandig. In de handleiding staat bij de uitleg van de External Control twee regels hoger de uitleg van de optionele thermostaat op CN2.hnq schreef op maandag 12 september 2022 @ 14:09:
[...]
Het zal zeker aan mij liggen, maar als deze opmerking van jou in de TS had gestaan was het mij meteen duidelijk geweest.
Nu is mijn route ong. als volgt gegaan:
In de handleiding lees ik dat op CN4 de external control aangesloten wordt, die ook als thermostaat gebruikt kan worden. Tevens kun je op CN4 een remote controller aansluiten. Vervolgens lees ik in de TS dat je een externe thermostaat kan aansluiten op CN4 of CN2 ,met voor- en nadelen van beide opties, maar niet dat CN4 daarvoor niet bedoeld is. Sterker nog: CN4 lijkt de aangewezen optie te zijn.
Als ik dan een externe thermostaat aansluit is het toch niet heel vreemd dat ik in de setup kies voor externe thermostaat?
En ja, als ik de TS nu herlees dan staat daar inderdaad wel het redelijk subtiele verschil tussen externe thermostaat en externe bediening (eigenlijk dus remote controller). Maar voor mijn simpele geest is dit dus wel degelijk verwarrend..
:fill(white):strip_exif()/f/image/rAwQBeU0aJ4wMzncBOk0eYt1.png?f=user_large)
Overigens is de externe bediening niet de remote controller. De externe bediening is de External Control Switch die in de Engelse handleiding onder de installateurs setup External SW heet en in de Nederlandse Externe Schakeling. De remote controller kan wel als thermostaat gebruikt worden. Dat heet in de setup dan weer Internal. En nog mooier als je de remote gebruikt om de gewenste temperatuur in te stellen (Internal) maar niet de sensor van de remote gebruikt, maar de optionele Room Sensor.
[ Voor 6% gewijzigd door FransvWoerkom op 13-09-2022 01:04 ]
Jouw plaatje laat een legionelle run zien zonder warmte element. Hoger komt hij niet met de warmtepomp alleen. Dus voor jou dan de vraag of jij zelf het element wel gebruiktMikeyMan schreef op maandag 12 september 2022 @ 21:15:
Hier ook een vraag over de legionella run. Deze staat op zondag, en heeft zo te zien ook gedraaid. Echter, de temperatuur is bij lange na geen 65 graden geweest:
[Afbeelding]
Meetfout vanuit Heishamon? Of voortijdig de brui eraan gegeven?
Sww staat ivm vakantie op lagere temp.
@davevleugel is dat element niet het standaard bijverwarmingselement dan? Of gewoon nog niet aangesloten?
Ah check. Hij is wel aangesloten, dacht dat ie ook aan stond. Is zo te zien niet via Heishamon aan te schakelen in NodeRed? Of kijk ik er overheen?thehog schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 07:47:
[...]
Jouw plaatje laat een legionelle run zien zonder warmte element. Hoger komt hij niet met de warmtepomp alleen. Dus voor jou dan de vraag of jij zelf het element wel gebruikt(intern of extern, en als extern, wel aangesloten?)
Advies: hou het bij de officiele namen en ga pas daarna kijken wat jij ermee wilt doen of wat anderen ermee doen.ErikVers schreef op maandag 12 september 2022 @ 23:24:
[...]
Zoek maar eens op cn4 of thermostaat in dit en oudere topics, dan zie je dat het één van de meest door elkaar gehaalde dingen op dit forum is, zelfs door de ervaren tweakers.
CN4 heet External Control en CN2 heet External Thermostat. Als je dat in je hoofd houdt bij alles wat anderen zeggen dan is minder ingewikkeld.
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Nee is alleen indirect te schakelen (door SetForceSterilization of SetDHWTemp = 65 gr).MikeyMan schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 07:51:
[...]
Ah check. Hij is wel aangesloten, dacht dat ie ook aan stond. Is zo te zien niet via Heishamon aan te schakelen in NodeRed? Of kijk ik er overheen?
Gebruik je de externe dus (in de boiler zelf)? Sommige elementen hebben zelf nog een schakelaar en/of een ingebouwde thermostaat die je dan hoger moet zetten.
Nee, gebruik alleen de WP.thehog schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 08:07:
[...]
Nee is alleen indirect te schakelen (door SetForceSterilization of SetDHWTemp = 65 gr).
Gebruik je de externe dus (in de boiler zelf)? Sommige elementen hebben zelf nog een schakelaar en/of een ingebouwde thermostaat die je dan hoger moet zetten.
Overigens wel apart dat een 9kw unit dat water niet ver genoeg opgewarmd krijgt ook. Das een keuze in de software lijkt me?
Edit: zie dat max sterilisation time op 10 minutes staat. Dat zou het euvel kunnen zijn wellicht.
Edit: ook met force dhw stopt de run ermee. Dus dat zal er iets mee te maken hebben.
[ Voor 14% gewijzigd door MikeyMan op 13-09-2022 09:08 ]
Advies is hopelijk dan aan degene die het door elkaar halen?sjimmie schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 08:05:
[...]
Advies: hou het bij de officiele namen en ga pas daarna kijken wat jij ermee wilt doen of wat anderen ermee doen.
CN4 heet External Control en CN2 heet External Thermostat. Als je dat in je hoofd houdt bij alles wat anderen zeggen dan is minder ingewikkeld.
Ik red me wel hoewel ik ook twee keer moest lezen omdat de ts niet glashelder is in mijn ogen, maar de zoekfunctie gaf ooit de uitkomst👍
Prettige dag Sjimmie
[ Voor 13% gewijzigd door ErikVers op 13-09-2022 10:05 ]
Heat Geek Certified | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |
Wellicht lees ik jouw teksten verkeerd, maar zoals ik het las was het zo dat jij moeite had om de functie van CN2 en CN4 uit elkaar te houden. Ik lichtte dat toe in de meest basale vorm, namelijk door ze bij hun formele naam te benoemen. Uit jouw reacties lees ik daarover dan vooral irritatie.
Dat andere tweakers het verwarrend maken neem je mij en/of Panasonic toch niet kwalijk?
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Gevalletje WC eend adviseert WC eend :-) maar toch:mischa402 schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 00:38:
Beste Forumleden en speciallisten,
Ik heb al volop meegelezen en al een aantal keer mijn keuze aangepast, dank voor alle kennis die jullie delen.
Inmiddels heb ik bij Warmtepomponline alias Carboy54 de Panasonic 9kW 1 fase monobloc besteld. In eerste instantie wilde ik voor de T-Cap gaan vanwege de 3 fase aansluiting, maar vanwege de vele opmerkingen hier op het forum mijn mening bijgesteld dat ook de 9kW uitvoering prima achter een 3x25Amp aansluiting kan. Scheelt weer en de 9kW was/is toch ook al ruim bemeten.
Aangezien de levering pas ergens in het 2e kwartaal van 2023 zal zijn ben ik momenteel alles aan het voorbereiden zodat straks alles klaar en voorbereid is en de warmtepomp alleen nog op zijn plaats gezet hoeft te worden en kan worden aangesloten.
Ik heb nog een aantal vragen.
Wat is jullie mening m.b.t. een warmtepompboiler i.p.v. een SWW boiler die gevoed wordt door de warmtepomp? Zelf dacht ik dat dit een goede optie was, zodat beide systemen doen waarvoor ze zijn gemaakt. Uiteraard is de warmtepomp prima in staat (misschien zelfs beter) voor de bereiding van SWW, maar wanneer de warmtepomp bezig is om SWW te maken is er geen ruimteverwarming. Ook scheelt het mij een extra 32mm (of 28mm) leiding naar zolder waar de boiler komt.
Voordelen WPB:
- Goedkoper in aanschaf (zeker met subsidie)
- Installatie is eenvoudiger
Nadelen WPB:
- Duurt veel langer voordat alles opgewarmd is
- Kleinere hoeveelheid warmwater beschikbaar (i.v.m. beperkte ruimte is voor de meeste WPB’ers max. 200L mogelijk, bij een paar fabrikanten zal misschien 270L mogelijk zijn). Gezin met 2 volwassene en 2 kinderen en 2 badkamers waarvan 1 met bad, maar douchen normaal erg kort. Maar 200L met lange opwarmtijd is wellicht toch wel krap
- 2 verschillende apparaten met misschien extra geluid (staat redelijk dicht bij de slaapkamer)
- Moeilijk naar zolder te krijgen
- Wellicht duurder in energiegebruik vanwege een hogere temp. Instelling??
Een andere vraag heeft betrekking op de vorstkleppen. Ik zie op veel foto’s van de installatie hier op het forum dat de vorstkleppen vaak ontbreken of zie ik dat niet goed? Nemen veel mensen hier gewoon het risico? En wanneer die vorstkleppen geïnstalleerd worden, moeten deze dan op het laagste punt zodat de leidingen goed leeg kunnen lopen? Maar hoe wordt dit dan gedaan als de WP aan de zijkant van het huis staat en de leidingen buiten eerst een stuk de grond in moeten en daarna door of onder de fundering moeten? Hierdoor komt er toch een soort “sifon” in waardoor de leidingen niet goed leeg kunnen lopen? Moet er dan ergens anders in het systeem nog een beluchter?
Ook de VV verdeler moet nog vervangen worden aangezien dit nog een gesloten verdeler is met pomp. Om de optie van koelen open te houden, maakt het dan nog uit of het een RVS verdeler is of een kunststof verdeler? En de leidingen, Koper 28mm of kunststof 32mm wanneer er eventueel ook gekoeld gaat worden.
Alvast bedank voor jullie ideeën, meningen en antwoorden.
Een vorstbeveiliging is een persoonlijke keuze. Als wij installeren is het standaard want ik wil niet aansprakelijk worden gesteld voor een bevroren warmtepomp. Het gebruik van glycol wordt overal afgeraden. Bij koelen moet je een kunststof verdeler gebruiken en alle stalen leidingen luchtdicht maken om een waterballet te voorkomen. Bovenin de Warmtepomp zit een ontluchter en laat de pomp leeglopen indien de beveiliging in grijpt.
https://www.caleffi.com/n...de-warmtepomp-tegen-vorst
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
Betekent dit je altijd een open verbinding moet hebben met het waternet om zo de druk op het systeem te kunnen houden als de kleppen door vorst open gaan?Voor de correcte werking van het toestel moet de installatie altijd onder druk staan, ook tijdens de afvoer van de vorstbeveiligingsklep
En als je geen verbinding met het waternet maakt, hoe wordt er dan de druk op de leidingen gehouden?
Men bedoeld hier mee dat bij opening van de klep bij bevriezing het systeem op druk moet staan en dat is bij een gevulde wp het geval. Uiteraard nooit een open verbinding met het sww.xtr3me schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 11:01:
@Carboy54 Met betrekking tot de laatste zin in het plaatje:
[...]
Betekent dit je altijd een open verbinding moet hebben met het waternet om zo de druk op het systeem te kunnen houden als de kleppen door vorst open gaan?
En als je geen verbinding met het waternet maakt, hoe wordt er dan de druk op de leidingen gehouden?
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
Heb je het OLP (Overload Protection) draadbrugje op de hoofdprint aangesloten?MikeyMan schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 07:51:
[...]
Ah check. Hij is wel aangesloten, dacht dat ie ook aan stond. Is zo te zien niet via Heishamon aan te schakelen in NodeRed? Of kijk ik er overheen?
Ding heeft gewoon 3 + 1 fase beschikbaar, die overload zit er niet zo heel snel in.FransvWoerkom schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 11:15:
[...]
Heb je het OLP (Overload Protection) draadbrugje op de hoofdprint aangesloten?
@koevlaas2 enig idee hiervan?
Enige dat ik heb gedaan is de kWh meters ertussen zetten
Lijkt overigens ook een wachttijd tussen de forced sterilisation te zitten. Nog een keer forceren trapt ie niet in.
[ Voor 21% gewijzigd door MikeyMan op 13-09-2022 11:20 ]
Ik vond het ook al een hele vreemde constructie. Dank je wel voor je uitlegCarboy54 schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 11:09:
[...]
Men bedoeld hier mee dat bij opening van de klep bij bevriezing het systeem op druk moet staan en dat is bij een gevulde wp het geval. Uiteraard nooit een open verbinding met het sww.
Wel als de stroom voor een langere periode uit valt. Gezien de huidige ontwikkelingen en de mogelijke overbelasting van het elektriciteitsnet niet ondenkbaar.RemySoeters schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 11:56:
Is zo’n vorstbeveiliging nodig wanneer je geen nachtverlaging toepast? Bevriezingsgevaar is dan namelijk minimaal.
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
Verkoop je de geschikte vorstbeveiligingen ook?Carboy54 schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 10:57:
[...]
Gevalletje WC eend adviseert WC eend :-) maar toch:
Een vorstbeveiliging is een persoonlijke keuze. Als wij installeren is het standaard want ik wil niet aansprakelijk worden gesteld voor een bevroren warmtepomp.
Kun je dit wat toelichten?Carboy54 schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 10:57:
Bij koelen moet je een kunststof verdeler gebruiken en alle stalen leidingen luchtdicht maken om een waterballet te voorkomen.
@mischa402
Wat je nog ter overweging zou kunnen meenemen:
Als je WPB al dit jaar geleverd wordt, kun je deze ook al dit jaar installeren.
Dan hoef je niet wachten tot de WP met SWW-voorziening er is.
Voor mij was de keuze tussen aparte WP en WPB het gedoe met minder leidingen.
Daarnaast ben ik nooit zo dol op gecombineerde apparaten.
Als dan de WP kapot gaat, kan je ook gelijk niet meer warm douchen.
Maar dat is een zeer persoonlijke 'tic'.
Het is zoals onze nationale wijsgeer JC het zei: 'Je gaat het pas zien als je het doorhebt'.sjimmie schreef op maandag 12 september 2022 @ 14:26:
[...]
CN2 is External thermostat en hoort dus ook bij die setting in het menu.
...
Het woordje 'dus' is in feite de crux. Voor jou logisch, maar vanuit een ander perspectief misschien niet direct.
De valkuil waar ik in trapte was: ik sluit een externe thermostaat aan maar moet in de setup niet kiezen voor externe thermostaat. Daarbij werd ik op het verkeerde been gezet door de TS waarin CN4 als de aangewezen optie staat.
Mijn voorstel zou zijn om in de TS iets op te nemen als:
----
Hoewel CN2 door Panasonic bedoeld is om een externe thermostaat op aan te sluiten kan een aan/uit thermostaat ook op CN4 aangesloten worden. Let op: kies bij de systeeminstellingen dan niet voor 'externe thermostaat' (maar 'watertemperatuur') en zet 'Externe schakeling' op 'Ja'.
----
Gasloos sinds 10- 2019, Panasonic L, 7kW dhz,mg4, betaalbaargasloos.nl
Condensatie.
Dit speelt dus niet als je niet wil gaan koelen met je WP.
[ Voor 7% gewijzigd door Bra-Jo op 13-09-2022 14:06 ]
Nomen nescio
Nu is me nog niet helemaal duidelijk hoe ver ik dat koelen moet zien.Bra-Jo schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 14:05:
[...]
Condensatie.Bij koelen veroorzaakt het temperatuurverschil tussen (koud) leidingwerk en de omgeving condens. Dit gaat met metaal veel sneller (geleiding) dan met kunststof. Dus óf metalen leidingwerk inpakken/isoleren/luchtdicht maken (wat lastig is met de verdeler, dus vervangen), of meerlagenbuis gebruiken.
Dit speelt dus niet als je niet wil gaan koelen met je WP.
Heeft te maken met dauwpunt en andere dingen ik nog niet goed begrijp.
Maar als ik in de zomer erin zou slagen om water van 20 graden door mijn VV te laten lopen via mijn WP, is er dan al sprake van koelen in de zin dat er condens ontstaat?
Nee, doorgaans < 18 graden.Rzaan schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 14:12:
[...]
Maar als ik in de zomer erin zou slagen om water van 20 graden door mijn VV te laten lopen via mijn WP, is er dan al sprake van koelen in de zin dat er condens ontstaat?
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Komt erop neer dat als je leiding (of vloer, of radiator) koeler is dan de dauwpunttemperatuur, je condens gaat krijgen. Je kunt het berekenen op https://www.weerschip.nl/calc_Td.php: geef de omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid in, en je krijgt de dauwpunttemperatuur.Rzaan schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 14:12:
[...]
Nu is me nog niet helemaal duidelijk hoe ver ik dat koelen moet zien.
Heeft te maken met dauwpunt en andere dingen ik nog niet goed begrijp.
Maar als ik in de zomer erin zou slagen om water van 20 graden door mijn VV te laten lopen via mijn WP, is er dan al sprake van koelen in de zin dat er condens ontstaat?
Voorbeeld: als het bijvoorbeeld binnen 24 graden is en de luchtvochtigheid hoog (80%), dan moet je zorgen dat je afgiftesysteem (vloer) niet onder de 20,3 graden komt.
Nomen nescio
toevoeging:hnq schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 13:50:
[...]
Mijn voorstel zou zijn om in de TS iets op te nemen als:
----
Hoewel CN2 door Panasonic bedoeld is om een externe thermostaat op aan te sluiten kan een aan/uit thermostaat ook op CN4 aangesloten worden, Let op: kies bij de systeeminstellingen dan niet voor 'externe thermostaat' (maar 'watertemperatuur') en zet 'Externe schakeling' op 'Ja'.
----
Hoewel CN2 door Panasonic bedoeld is om een externe thermostaat op aan te sluiten kan een aan/uit thermostaat ook op CN4 aangesloten worden mits je geen SWW vat aangesloten hebt.. Let op: kies bij de systeeminstellingen dan niet voor 'externe thermostaat' (maar 'watertemperatuur') en zet 'Externe schakeling' op 'Ja'.
24,75kW solar, Hyundai Ioniq 5., Panasonic 12kw J-monobloc WP met 400L SWW en 300L buffer
Nu vind ik de upload eigenlijk weer vrij laag maar de download weer overdreven hoog.
Helaas kan ik nu niet zien wat voor verkeer het is geweest maar met dit soort statistieken ben ik toch wel geneigd om hier een apart VLAN voor te gaan opzetten om mijn thuis netwerk af te schermen.
Ervaren jullie een soort gelijk hoog data verbruik?
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Zou je denken maar een klant (DHZ) krijgt het niet aan de praat, ja heel even een hartslag als ie de machine stopt.Motorfret schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 16:52:
@koevlaas2 gewoon + en - van de pomp op de printplaat.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
als het een grundfoss is: wel intern de 0/1 schakelaar doorverbonden? (externe schakeling overbrugt)
24,75kW solar, Hyundai Ioniq 5., Panasonic 12kw J-monobloc WP met 400L SWW en 300L buffer
Mijn gewenste setup is bijna hetzelfde als de jouwe. Ik wil ook een 9kW Pana etc.mischa402 schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 00:38:
Beste Forumleden en speciallisten,
Ik heb al volop meegelezen en al een aantal keer mijn keuze aangepast, dank voor alle kennis die jullie delen.
Inmiddels heb ik bij Warmtepomponline alias Carboy54 de Panasonic 9kW 1 fase monobloc besteld. In eerste instantie wilde ik voor de T-Cap gaan vanwege de 3 fase aansluiting, maar vanwege de vele opmerkingen hier op het forum mijn mening bijgesteld dat ook de 9kW uitvoering prima achter een 3x25Amp aansluiting kan. Scheelt weer en de 9kW was/is toch ook al ruim bemeten.
Aangezien de levering pas ergens in het 2e kwartaal van 2023 zal zijn ben ik momenteel alles aan het voorbereiden zodat straks alles klaar en voorbereid is en de warmtepomp alleen nog op zijn plaats gezet hoeft te worden en kan worden aangesloten.
Ik heb nog een aantal vragen.
Wat is jullie mening m.b.t. een warmtepompboiler i.p.v. een SWW boiler die gevoed wordt door de warmtepomp? Zelf dacht ik dat dit een goede optie was, zodat beide systemen doen waarvoor ze zijn gemaakt. Uiteraard is de warmtepomp prima in staat (misschien zelfs beter) voor de bereiding van SWW, maar wanneer de warmtepomp bezig is om SWW te maken is er geen ruimteverwarming. Ook scheelt het mij een extra 32mm (of 28mm) leiding naar zolder waar de boiler komt.
Voordelen WPB:
- Goedkoper in aanschaf (zeker met subsidie)
- Installatie is eenvoudiger
Nadelen WPB:
- Duurt veel langer voordat alles opgewarmd is
- Kleinere hoeveelheid warmwater beschikbaar (i.v.m. beperkte ruimte is voor de meeste WPB’ers max. 200L mogelijk, bij een paar fabrikanten zal misschien 270L mogelijk zijn). Gezin met 2 volwassene en 2 kinderen en 2 badkamers waarvan 1 met bad, maar douchen normaal erg kort. Maar 200L met lange opwarmtijd is wellicht toch wel krap
- 2 verschillende apparaten met misschien extra geluid (staat redelijk dicht bij de slaapkamer)
- Moeilijk naar zolder te krijgen
- Wellicht duurder in energiegebruik vanwege een hogere temp. Instelling??
Een andere vraag heeft betrekking op de vorstkleppen. Ik zie op veel foto’s van de installatie hier op het forum dat de vorstkleppen vaak ontbreken of zie ik dat niet goed? Nemen veel mensen hier gewoon het risico? En wanneer die vorstkleppen geïnstalleerd worden, moeten deze dan op het laagste punt zodat de leidingen goed leeg kunnen lopen? Maar hoe wordt dit dan gedaan als de WP aan de zijkant van het huis staat en de leidingen buiten eerst een stuk de grond in moeten en daarna door of onder de fundering moeten? Hierdoor komt er toch een soort “sifon” in waardoor de leidingen niet goed leeg kunnen lopen? Moet er dan ergens anders in het systeem nog een beluchter?
Ook de VV verdeler moet nog vervangen worden aangezien dit nog een gesloten verdeler is met pomp. Om de optie van koelen open te houden, maakt het dan nog uit of het een RVS verdeler is of een kunststof verdeler? En de leidingen, Koper 28mm of kunststof 32mm wanneer er eventueel ook gekoeld gaat worden.
Alvast bedank voor jullie ideeën, meningen en antwoorden.
Wat betreft warmwater voorziening heb ik gekozen om dat apart middels WP Boiler te doen (Auer Edel 200l RVS inmiddels besteld).
Mijn redenen zijn:
- het is relatief snel leverbaar (~2mnd) i.t.t. Monobloc Pana (6-12 mnd?). Dus in dit deel (warmwater) kan ik al besparen.
- de installatie is relatief vrij makkelijk, is handig want ik wil het eerst in de bijkeuken plaatsen en daarna (na verbouwing badkamer) op de 1ste verdieping plaatsen.
- de onafhankelijkheid tussen warmwater voorziening en verwarming spreekt me aan. Is er iets stuk dan doet het andere apparaat het nog.
- de setup van de verwarmings WP (Pana 9kW) kan dan ook wat makkelijker; geen drieweg klep inrichting en de WP hoeft ook niet te schakelen naar hogere temp voor warmwater.
- ze kunnen beiden tegelijk aan het werk, hoewel dat wellicht maar een klein voordeel is.
- kosten zijn globaal hetzelfde, want je kunt bij (de iets duurdere WPB) wel subsidie krijgen.
De Auer Edel 200 ltr gekozen want die heeft een rvs tank (dus geen anode nodig) en het ding weegt maar een 57 kilo (leeg). Dat kan ik zelf nog wel naar de 1ste verdieping tillen
De opwarmtijd voor 200 ltr is 7 uur en dat lijkt me snel genoeg, want die 200 ltr trekken we niet helemaal leeg met 1 of 2 douchebeurten. O ja, de standby (verlies) energie (om ketel op temp te houden) is 23 W, dus mooi zuinig (~0,5 Kwh per dag).
Nou maar hopen dat alle specs een beetje kloppen in realiteit :-)
Gasloos sinds feb23, WP: Pana Mono 9j, WPB: Auer Air 200l, PV: 14x290 Wp
Hoewel de overwegingen natuurlijk volledig persoonlijk zijn is dit niet zo'n hele sterke. Hoeveel warm water gebruik je t.o.v. je verwarming?dof schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 17:38:
[...]
Mijn gewenste setup is bijna hetzelfde als de jouwe. Ik wil ook een 9kW Pana etc.
Wat betreft warmwater voorziening heb ik gekozen om dat apart middels WP Boiler te doen (Auer Edel 200l RVS inmiddels besteld).
Mijn redenen zijn:
- het is relatief snel leverbaar (~2mnd) i.t.t. Monobloc Pana (6-12 mnd?). Dus in dit deel (warmwater) kan ik al besparen.
Hint, ik was op 1600m3 nog geen 120m3 kwijt aan warm water
[ Voor 27% gewijzigd door MikeyMan op 13-09-2022 17:54 ]
Ik heb het aan het lijdend voorwerp doorgegeven, thanks.Motorfret schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 16:58:
bij mij zit hij toch echt zo aangesloten.
als het een grundfoss is: wel intern de 0/1 schakelaar doorverbonden? (externe schakeling overbrugt)
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Weet ik niet precies in mijn gas situatie, wellicht niet veel. Maar toch is b.v. jouw 120 m3 met de huidige prijzen een bedrag waar je met een WPB vast wel flink onder blijftMikeyMan schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 17:42:
[...]
Hoewel de overwegingen natuurlijk volledig persoonlijk zijn is dit niet zo'n hele sterke. Hoeveel warm water gebruik je t.o.v. je verwarming?
Hint, ik was op 1600m3 nog geen 120m3 kwijt aan warm water
Maar goed, ik las vandaag alweer voorspellingen dat de gasprijs vast snel gaat dalen
Gasloos sinds feb23, WP: Pana Mono 9j, WPB: Auer Air 200l, PV: 14x290 Wp
De prijs op de wereldhandelsmarkt, that is.dof schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 18:57:
[...]
Weet ik niet precies in mijn gas situatie, wellicht niet veel. Maar toch is b.v. jouw 120 m3 met de huidige prijzen een bedrag waar je met een WPB vast wel flink onder blijftMaar ik geef toe dat dat argument een zwakke business case is.
Maar goed, ik las vandaag alweer voorspellingen dat de gasprijs vast snel gaat dalen
Natuurlijk wc eend he :-)Rzaan schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 13:38:
[...]
Verkoop je de geschikte vorstbeveiligingen ook?
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
Als de gasprijs daalt daalt ook de stroomprijs dus maakt het voor de keuze wel of geen warmtepomp niet zoveel uit. En met eventueel zonnepanelen zit je op termijn altijd goed.Rzaan schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 19:04:
[...]
De prijs op de wereldhandelsmarkt, that is.
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
Open deur natuurlijk, maar het ligt natuurlijk sterk aan de COP van de wpb. Die zal niet zo gigantisch hoog zijn verwacht ik?dof schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 18:57:
[...]
Weet ik niet precies in mijn gas situatie, wellicht niet veel. Maar toch is b.v. jouw 120 m3 met de huidige prijzen een bedrag waar je met een WPB vast wel flink onder blijftMaar ik geef toe dat dat argument een zwakke business case is.
Maar goed, ik las vandaag alweer voorspellingen dat de gasprijs vast snel gaat dalen
En daar komt dan nog een boiler verlies bij.
[ Voor 3% gewijzigd door bartvl op 13-09-2022 22:54 ]
Life is not about specs, it is about joy!
Voorzover WPB's bekeken (Auer Edel, Atlantic, LG ) zie ik de COP's zo tussen de 3.0 en 3,5 (bij standaard temperaturen).bartvl schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 22:51:
[...]
Open deur natuurlijk, maar het ligt natuurlijk sterk aan de COP van de wpb. Die zal niet zo gigantisch hoog zijn verwacht ik?
En daar komt dan nog een boiler verlies bij.
Maar als je met een verwarmings WP met COP van 4 a 5 in normale situatie, even heet water gaat maken voor SWW dan zal de COP wellicht ook minder zijn.
Ik kan daar geen precieze specificaties van vinden, wellicht weten experts daar meer van...
Blijft natuurlijk dat een WPB een relatief kleine warmtepomp heeft in vergelijk met grote verwarmings WP. Dus dat de COP dan wat minder is kan ik me wel iets bij voorstellen.
Boiler verlies is er natuurlijk, maar bij zo'n Auer Edel Air 200 ltr is dat 23 W (dus ~half kWh per dag). Zal bij vergelijkbare LG en Atlantic modellen ook wel zoiets zijn (kan het daar niet vinden). Is acceptabel m.i. en heb je met een simpele boiler aan verwarmings WP natuurlijk ook.
Gasloos sinds feb23, WP: Pana Mono 9j, WPB: Auer Air 200l, PV: 14x290 Wp
We hebben zelfs veel metingen! Worden maandelijks (in het stookseizoen) door @Tomexergie gepubliceerd in het L/W WP topic, en zijn daar gepind, dus makkelijk terug te vinden. Bijvoorbeeld deze van april: Tomexergie in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"dof schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 23:38:
Voorzover WPB's bekeken (Auer Edel, Atlantic, LG ) zie ik de COP's zo tussen de 3.0 en 3,5 (bij standaard temperaturen).
Maar als je met een verwarmings WP met COP van 4 a 5 in normale situatie, even heet water gaat maken voor SWW dan zal de COP wellicht ook minder zijn.
Ik kan daar geen precieze specificaties van vinden, wellicht weten experts daar meer van...
Gemiddelde COP voor alleen SWW (DHW) ligt rond de 2.5, maar als je goed je best doet zit een veel hogere score er ook wel in. Ik haalde toen 3.45.
Meer tips voor zuinig SWW: Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"
Let wel even op dat veel (de meeste?) WP-boilers het verlies in elektrische kWh's opgeven! Dat is natuurlijk niet eerlijk tov van SWW-vaten die dat in thermische kWh's doen. Om eerlijke verliescijfers van WP-boilers te krijgen moet je die waarde dus nog vermenigvuldigen met de COP van 3 à 3.5.Boiler verlies is er natuurlijk, maar bij zo'n Auer Edel Air 200 ltr is dat 23 W (dus ~half kWh per dag). Zal bij vergelijkbare LG en Atlantic modellen ook wel zoiets zijn (kan het daar niet vinden). Is acceptabel m.i. en heb je met een simpele boiler aan verwarmings WP natuurlijk ook.
[ Voor 22% gewijzigd door Andrehj op 14-09-2022 08:00 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Wat zou dit functioneel moeten doen? Opheffen van de protection? Of juist aanzetten?FransvWoerkom schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 11:15:
[...]
Heb je het OLP (Overload Protection) draadbrugje op de hoofdprint aangesloten?
@koevlaas2 doe jij iets met deze OLP tijdens installatie?
Pomp heeft eigen vorstbescherming (rondpompen bij 3-4 graden en bepaalde watertemp) maar een vorstklep is echt voor de langere stroomuitval bedoeld. 80% vd tweakers heeft hem niet.RemySoeters schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 11:56:
Is zo’n vorstbeveiliging nodig wanneer je geen nachtverlaging toepast? Bevriezingsgevaar is dan namelijk minimaal.
Je zou ook kunnen overwegen om voor een soortgelijke investering een kleine backupaccu neer te zetten en de stekker te wisselen. WP hoeft alleen instandby te staan en zal max 100w trekken incl expansievat verwarmer.
Dit laatste ga ik denk ik doen met ook de domotica erop. Mocht iemand goede praktijk voorbeelden hebben houd ik me aanbevolen.
[ Voor 9% gewijzigd door ErikVers op 14-09-2022 10:14 ]
Heat Geek Certified | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |
Hier ook over zitten nadenken. Waar ik tegenaan liep was dat als je eeb backup accu neerzet, je eerst de pana moet ontkoppelen van het net. Anders gaat de hele woning op die accu proberen te draaien (en zelfs de straat/wijk als je je niet ontkoppelt van het net).ErikVers schreef op woensdag 14 september 2022 @ 08:51:
[...]
Pomp heeft eigen vorstbescherming (rondpompen bij 3-4 graden en bepaalde watertemp) maar is echt voor de stroomuitval.
Je zou ook kunnen overwegen om voor een soortgelijke investering een kleine backupaccu neer te zetten en de stekker te wisselen. WP hoeft alleen instandby te staan en zal max 100w trekken incl expansievat verwarmer.
Dit laatste ga ik denk ik doen met ook de domotica erop. Mocht iemand goede praktijk voorbeelden hebben houd ik me aanbevolen.
Uiteindelijk heb ik op dit moment een generator staan met lang houdbare bezine. deze kan ik dan handmatig aansluiten op mijn huisnet. Dit daar kortstondig geen probleem is. Aleen geen oplossing als ik niet thuis ben. Dus ook geinteresseerd als er goede voorbeelden zijn.
Voordeel voor mij nu is dat ook de pomp van de cv het dan weer doet, dus weer gewoon cv verwarming.
Dit daar bij mij het gas nog aangesloten is voor warm water en koken. Is maar 120m3 dus de investering niet waard om van het gas af te stappen.
PV: Zuid 3.5kWp | Z-W 1.6kWp | Horizontaal (dunne film buis) 2kWp | totaal 7.15kWp | 5kW Panasonic H icm Heishamon | infrarood vloerverwarming | Label A in huis uit 1939
Dacht aan een losse ups waar router en domotica (odroid) standaard op zit.pgeene schreef op woensdag 14 september 2022 @ 09:45:
[...]
Hier ook over zitten nadenken. Waar ik tegenaan liep was dat als je eeb backup accu neerzet, je eerst de pana moet ontkoppelen van het net. Anders gaat de hele woning op die accu proberen te draaien (en zelfs de straat/wijk als je je niet ontkoppelt van het net).
Uiteindelijk heb ik op dit moment een generator staan met lang houdbare bezine. deze kan ik dan handmatig aansluiten op mijn huisnet. Dit daar kortstondig geen probleem is. Aleen geen oplossing als ik niet thuis ben. Dus ook geinteresseerd als er goede voorbeelden zijn.
Voordeel voor mij nu is dat ook de pomp van de cv het dan weer doet, dus weer gewoon cv verwarming.
Dit daar bij mij het gas nog aangesloten is voor warm water en koken. Is maar 120m3 dus de investering niet waard om van het gas af te stappen.
En een relais tussen de standaard wp voeding die de voeding handmatig omschakelt van het net naar de ups. Uitdaging is dat een beetje ups niet heel veel accu vermogen heeft en een los zelf te bouwen opstelling veel ruimte en geld kost.
Heat Geek Certified | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |
Kijk eens naar jouw vaste leveringskosten en meter huur. Dan wordt die 120m3 een dure aangelegenheid per m3pgeene schreef op woensdag 14 september 2022 @ 09:45:
[...]
Dit daar bij mij het gas nog aangesloten is voor warm water en koken. Is maar 120m3 dus de investering niet waard om van het gas af te stappen.
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
Mijn huidige fornuis is een 6 pitter die we in uitzonderlijke situaties allemaal gebruiken, als ik dat met inductie wil (voornamelijk de wokbrander) dan gaat mijn aansluiting het niet trekken vooral als de WP volle bak aan het stampen is?
Ik ga minder dan 30 kuub gas verbruiken komend jaar ..
Als ik naar 3x35 wil is het zoveel extra aan vaste last(+700 euro!) dat het gewoon niet aantrekkelijk is.
Elektra volgens liander:
1
2
3
4
5
6
| Capaciteit van de aansluiting Per jaar incl. btw 1-fase: 1x10A € 97,95 1-fase: 1x25A, 1x30A, 1x35A en 1x40A € 248,34 3-fase: 3x25A € 248,34 3-fase: 3x35A € 944,85 3-fase: 3x50A € 1.374,53 |
Gas volgens liander:
1
2
3
4
5
6
7
8
| Capaciteit van de aansluiting Per jaar incl. btw Onbemeten € 105,63 Tot en met 10 m3/h - Standaard Jaarverbruik* minder dan 500 Nm3/jaar € 130,34 Tot en met 10 m3/h - Standaard Jaarverbruik* 500 t/m 4000 m3/jaar € 180,34 Tot en met 10 m3/h - Standaard Jaarverbruik* meer dan 4000 m3/jaar € 280,36 Van 10 m3/h tot en met 16 m3/h € 484,06 Meer dan 16 m3/h tot en met 25 m3/h € 684,10 Meer dan 25 m3/h tot en met 40 m3/h € 1.181,77 |
offtopic, maar...davevleugel schreef op woensdag 14 september 2022 @ 11:26:
@Carboy54 Dat ligt eraan. Ik heb de keuze gemaakt om mijn 3x25A niet verder te belasten door alleen nog op gas te koken, de rest dus tapwater/cv is elektrisch via de WP.
Mijn huidige fornuis is een 6 pitter die we in uitzonderlijke situaties allemaal gebruiken, als ik dat met inductie wil (voornamelijk de wokbrander) dan gaat mijn aansluiting het niet trekken vooral als de WP volle bak aan het stampen is?
Ik ga minder dan 30 kuub gas verbruiken komend jaar ..
Als ik naar 3x35 wil is het zoveel extra aan vaste last(+700 euro!) dat het gewoon niet aantrekkelijk is.
Elektra volgens liander:
code:
1 2 3 4 5 6 Capaciteit van de aansluiting Per jaar incl. btw 1-fase: 1x10A € 97,95 1-fase: 1x25A, 1x30A, 1x35A en 1x40A € 248,34 3-fase: 3x25A € 248,34 3-fase: 3x35A € 944,85 3-fase: 3x50A € 1.374,53
Gas volgens liander:
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 Capaciteit van de aansluiting Per jaar incl. btw Onbemeten € 105,63 Tot en met 10 m3/h - Standaard Jaarverbruik* minder dan 500 Nm3/jaar € 130,34 Tot en met 10 m3/h - Standaard Jaarverbruik* 500 t/m 4000 m3/jaar € 180,34 Tot en met 10 m3/h - Standaard Jaarverbruik* meer dan 4000 m3/jaar € 280,36 Van 10 m3/h tot en met 16 m3/h € 484,06 Meer dan 16 m3/h tot en met 25 m3/h € 684,10 Meer dan 25 m3/h tot en met 40 m3/h € 1.181,77
Goed punt alleen kan je die +700 euro verlagen met 130 euro als je van het gas afgaat.
Hier speelde ook mee dat we dan principieel van het gas af zijn EN dat het huis minder onveilig is geworden zonder gasleidingen. En wij wokken ook regelmatig, wat wel wat langzamer gaat maar niet onmogelijk.
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Hier een 12kw T-cap, EV(met loadbalancing) en inductiekookplaat
[ Voor 15% gewijzigd door Motorfret op 14-09-2022 11:33 ]
24,75kW solar, Hyundai Ioniq 5., Panasonic 12kw J-monobloc WP met 400L SWW en 300L buffer
Ik doe alles met 3x25 en een 9 kw Pana. Wel faseverdeling toegepast en vaak ook nog een EV erop. Geen enkel probleem. Als je alleen voor de wok dit moet aanhouden zou ik lekker naar de wok gaan :-)davevleugel schreef op woensdag 14 september 2022 @ 11:26:
@Carboy54 Dat ligt eraan. Ik heb de keuze gemaakt om mijn 3x25A niet verder te belasten door alleen nog op gas te koken, de rest dus tapwater/cv is elektrisch via de WP.
Mijn huidige fornuis is een 6 pitter die we in uitzonderlijke situaties allemaal gebruiken, als ik dat met inductie wil (voornamelijk de wokbrander) dan gaat mijn aansluiting het niet trekken vooral als de WP volle bak aan het stampen is?
Ik ga minder dan 30 kuub gas verbruiken komend jaar ..
Als ik naar 3x35 wil is het zoveel extra aan vaste last(+700 euro!) dat het gewoon niet aantrekkelijk is.
Elektra volgens liander:
code:
1 2 3 4 5 6 Capaciteit van de aansluiting Per jaar incl. btw 1-fase: 1x10A € 97,95 1-fase: 1x25A, 1x30A, 1x35A en 1x40A € 248,34 3-fase: 3x25A € 248,34 3-fase: 3x35A € 944,85 3-fase: 3x50A € 1.374,53
Gas volgens liander:
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 Capaciteit van de aansluiting Per jaar incl. btw Onbemeten € 105,63 Tot en met 10 m3/h - Standaard Jaarverbruik* minder dan 500 Nm3/jaar € 130,34 Tot en met 10 m3/h - Standaard Jaarverbruik* 500 t/m 4000 m3/jaar € 180,34 Tot en met 10 m3/h - Standaard Jaarverbruik* meer dan 4000 m3/jaar € 280,36 Van 10 m3/h tot en met 16 m3/h € 484,06 Meer dan 16 m3/h tot en met 25 m3/h € 684,10 Meer dan 25 m3/h tot en met 40 m3/h € 1.181,77
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
Ik zou me over inductie geen zorgen maken. De keren dat je boven de 3600w komt is niet groot. Als je alle pitten aanzet kan het oplopen. Als je zorgt dat de WP op een andere fase zit dan je inductie kan dat elkaar nooit bijten. Meeste inductieplaten zijn 7200w en hangen aan 1 fase (kookgroep). 3fase kan ook, maar die gebruiken dan alsnog maar 2 fases, 90 cm platen kunnen wel over de fases. Echter is het puzzelen welke pit dan op welke fase zit, zodat je pit waar je de grote wok max op knalt, niet aan dezelfde fase hangt als de WP. Al is het piekgebruik van de WP ook lager dan een stofzuiger dus zou er niet teveel aan hangen. Gewoon aansluiten, klapt er een keer een fase uit dan even een wisseling aanbrengen.davevleugel schreef op woensdag 14 september 2022 @ 11:26:
@Carboy54 Dat ligt eraan. Ik heb de keuze gemaakt om mijn 3x25A niet verder te belasten door alleen nog op gas te koken, de rest dus tapwater/cv is elektrisch via de WP.
Mijn huidige fornuis is een 6 pitter die we in uitzonderlijke situaties allemaal gebruiken, als ik dat met inductie wil (voornamelijk de wokbrander) dan gaat mijn aansluiting het niet trekken vooral als de WP volle bak aan het stampen is?
Ik ga minder dan 30 kuub gas verbruiken komend jaar ..
Als ik naar 3x35 wil is het zoveel extra aan vaste last(+700 euro!) dat het gewoon niet aantrekkelijk is.
Elektra volgens liander:
code:
1 2 3 4 5 6 Capaciteit van de aansluiting Per jaar incl. btw 1-fase: 1x10A € 97,95 1-fase: 1x25A, 1x30A, 1x35A en 1x40A € 248,34 3-fase: 3x25A € 248,34 3-fase: 3x35A € 944,85 3-fase: 3x50A € 1.374,53
Gas volgens liander:
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 Capaciteit van de aansluiting Per jaar incl. btw Onbemeten € 105,63 Tot en met 10 m3/h - Standaard Jaarverbruik* minder dan 500 Nm3/jaar € 130,34 Tot en met 10 m3/h - Standaard Jaarverbruik* 500 t/m 4000 m3/jaar € 180,34 Tot en met 10 m3/h - Standaard Jaarverbruik* meer dan 4000 m3/jaar € 280,36 Van 10 m3/h tot en met 16 m3/h € 484,06 Meer dan 16 m3/h tot en met 25 m3/h € 684,10 Meer dan 25 m3/h tot en met 40 m3/h € 1.181,77
Draai hier EV, wpb, inductie, zwembad wp etc alles op 3x25 en dat gaat echt met alle gemak
Ik heb mijn WP net een week draaien aan alleen voor SWW (12kw t-cap 3-fase). Het is op dit moment even kijken wat de piekbelastingen zijn, aangezien ik ook nog een werkplaats heb met een freesbank, draaibank etc. wel ondertussen op frequentieregelaars maar toch. Het fornuis geraakt er dit jaar niet uit, maar als ik de reacties zo lees qua praktijk ervaring valt het mij mee dan jullie zoveel uit de 3x25A weten te halen.
Er wordt wel gezegd dat de WP maar een piek is, maar een SWW run bijv kan zomaar 30 minuten duren. In die tijd weet mijn vrouw de snelkoker, koffiezetapparaat, eitje bakken en stofzuigen tegelijk uit te voeren
[ Voor 24% gewijzigd door davevleugel op 14-09-2022 11:44 ]
Ik heb in Home Assistant een alarm ingesteld als de slimmemeter op een fase gedurende meer dan 10 sec boven de 24,5A komt. (die 25A zekeringen schijnen sowieso heel traag te zijn) Tot nu toe alleen tijdens combinaties zoals een defrost terwijl de wasmachine net begonnen is en er thee wordt gezet.davevleugel schreef op woensdag 14 september 2022 @ 11:41:
maar als ik de reacties zo lees qua praktijk ervaring valt het mij mee dan jullie zoveel uit de 3x25A weten te halen.
Er wordt wel gezegd dat de WP maar een piek is, maar een SWW run bijv kan zomaar 30 minuten duren. In die tijd weet mijn vrouw de snelkoker, koffiezetapparaat, eitje bakken en stofzuigen tegelijk uit te voerenMaar ik maak me gewoon te druk om de gelijkheidsfactor net als koudwatervrees
Ik heb overigens alles over 2 fasen verdeeld en de inductie kookplaat zit op de 3e fase (die kon worden ingesteld op max 5400W). (edit: fornuisgroep constructie)
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
De C25 fasegroep is er bij mij een tijd uitgegaan na 2 minuten op 9250w te hebben gedraaid (40A). 7000w kan een fase praktisch wel oneindig aan.sjimmie schreef op woensdag 14 september 2022 @ 11:51:
[...]
Ik heb in Home Assistant een alarm ingesteld als de slimmemeter op een fase gedurende meer dan 10 sec boven de 24,5A komt. (die 25A zekeringen schijnen sowieso heel traag te zijn) Tot nu toe alleen tijdens combinaties zoals een defrost terwijl de wasmachine net begonnen is en er thee wordt gezet.
Ik heb overigens alles over 2 fasen verdeeld en de inductie kookplaat zit op de 3e fase (die kon worden ingesteld op max 5400W). (edit: fornuisgroep constructie)
dit soort dingen zijn heel persoonlijk. In huidige keuken kan het niet (van het gas af), dus moet ik de bende gaan vervangen want de kookplaat die dan thuis gevraagd wordt is ook 2500e (en dan willen ze thuis meteen een nieuwe keuken).Carboy54 schreef op woensdag 14 september 2022 @ 11:15:
[...]
Kijk eens naar jouw vaste leveringskosten en meter huur. Dan wordt die 120m3 een dure aangelegenheid per m3
Zit al op halve vastrecht, dus niet zo duur.
Moet mijn stroomaansluiting laten aanpassen aangezien ik maar 1 fase van 25A binnenkrijg.
Dat betekent verleggen a raison van meer dan 1000 euro (indicatie Liander) aangezien de kabels niet vervangen kunnen worden in de huidige buis.
En alles werkt nu... dus tsja... kan het geld maar een keer uitgeven.
PV: Zuid 3.5kWp | Z-W 1.6kWp | Horizontaal (dunne film buis) 2kWp | totaal 7.15kWp | 5kW Panasonic H icm Heishamon | infrarood vloerverwarming | Label A in huis uit 1939
Hier viel de WP ook samen met een natuurlijk moment, namelijk omdat de oude vloer eruit moest. Toen meteen vloerverwarming erin en de WP eraan.
[ Voor 29% gewijzigd door sjimmie op 14-09-2022 12:28 ]
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
https://www.groene-energiewinkel.nl/ heeft deze update er staan:padoempats schreef op woensdag 14 september 2022 @ 11:24:
Heb mijzelf aan de leveringssheet in openingstopic toegevoegd. Wacht sinds 9 feb nog altijd op het 9kw 1fase model. Mag toch niet al te lang meer duren hoop ik, of heeft iemand recente info?
De 9kW is helaas op dit moment een van de slechts leverbare opties....Ik heb hem ook besteld en wacht sinds maart5 kW 1 fase oudste openstaande order bij ons is momenteel van februari 2022 (1)
7 kW 1 fase oudste openstaande order bij ons is momenteel van maart 2022 (2)
9 kW 1 fase oudste openstaande order bij ons is momenteel van januari 2022 (3)
9 kW 3 fasen T-CAP oudste openstaande order bij ons is momenteel van maart 2022 (4)
12 kW 3 fasen T-CAP oudste openstaande order bij ons is momenteel van februari 2022 (5)
16 kW 3 fasen T-CAP oudste openstaande order bij ons is momenteel van mei 2022 (6)
(1) dit model wordt veel verkocht en geleverd, vooral bij nieuwbouw.
(2) dit model wordt veel verkocht en geleverd, vooral bij nieuwbouw.
(3) dit model wordt veel verkocht voor bestaande woningen, leveringen blijven helaas ver achter
(4) dit model wordt regelmatig verkocht voor bestaande woningen, leveringen blijven helaas achter
(5) dit model wordt regelmatig verkocht voor bestaande woningen, leveringen zijn in augustus wat bijgetrokken
(6) dit model wordt zeer weinig verkocht en geleverd waardoor de openstaande order termijn nogal verspringt.