Die direct Ta van 28 ís toch watertemperatuur?Possible schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 22:29:
Over verbruik gesproken… ik heb nu eens geen watertemperatuur ingesteld maar een direct ta van 28.
Het valt mij op dat het verbruik vele malen hoger is en dat de J ook hoger in frequentie zit. Hoe kan dit ?
In een uitgave van SVEN, Met minder energie toch behaaglijk wonen, Kluwer 1984, wordt het effect van leidingisolatie besproken. Onafhankelijk van de leidingdiameter heb je met 15mm isolatie al ongeveer 75% van het energieverlies bespaard. Daar boven heeft meer isolatie geen zin. Ik heb gekozen voor 13mm Armaflex, maar je kunt natuurlijk ook 3 x 5mm of 2 x 9mm nemen.dirkdeman schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 21:39:
[...]
2 lagen is beter dan 1, en de warmteservice had alleen wit
Als ik tape nodig had gevonden, had ik aluminium gekozen vanwege het stralingsverlies in de winter. Maar dat trekt dan weer eksters aan
Oh, vaag? Want de mijne komt echt niet onder de 19 en ik meen echt dat dat ook de ervaring van andere J-series bezitters is. (ik heb ook een split, 7kW)ijhas schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 21:56:
@sjimmie Mijn J "pruttelt" regelmatig op de 15Hz. Het kan dus wel (split unit)
Zie dit snelle plaatje van 24 uur uit home assistant, doorgaans 19Hz met starts op 35Hz.
:fill(white):strip_exif()/f/image/OjhPGaX3KClm65MpoIzPJn9h.png?f=user_large)
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
@sjimmie Afgelopen 12 uur heeft hij maar een paar keerde 15Hz aangetikt maar gaat duidelijk onder de 20Hz. Afgelopen week op de warmere dagen vaak langer op 15Hz.
Buitenunit is de WH-UD05JE5
Buitenunit is de WH-UD05JE5
:strip_exif()/f/image/mVeQ07UZSrODElDMZuG0bZs9.jpg?f=fotoalbum_large)
Panasonic Aquarea High Performance KIT-WC05JE5 (5 kw), 2750wp oost/west, 660 zuid, 2x Atlantic Calypso wp boilers
Oke dan kunnen we welliicht concluderen dat een 5kW buitenunit wel lager kan.
Ik was eigenlijk in de veronderstelling dat de 5kW en 7kW techisch gelijk waren maar nu zie ik dat de 5kW ook werkelijk een andere buitenunit heeft dan de 7kW (zichtbaar al minder groot).
Ik was eigenlijk in de veronderstelling dat de 5kW en 7kW techisch gelijk waren maar nu zie ik dat de 5kW ook werkelijk een andere buitenunit heeft dan de 7kW (zichtbaar al minder groot).
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
@FransvWoerkom Ik bedoel eigenlijk dat ik TA direct heb ingesteld. Hij is overigens weer gedaald naar 20 hz.
Wat mij wel opvalt is:
:fill(white):strip_exif()/f/image/uvUxQLf6b8y0OnFXUNukr7ry.png?f=user_large)
TA is altijd +1 met ingestelde 28.
Heatshift staat uit. Doet de pana dit automatisch ? DT = 2
Wat mij wel opvalt is:
:fill(white):strip_exif()/f/image/uvUxQLf6b8y0OnFXUNukr7ry.png?f=user_large)
TA is altijd +1 met ingestelde 28.
Heatshift staat uit. Doet de pana dit automatisch ? DT = 2
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
@FransvWoerkom Die "ingestelde temperatuur" is de setting, de "aanvoer temperatuur" is de meting. Met een sensor die alleen hele graden kan weergeven en maar zo een hele graad plus/min kan afwijken...
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Is gewoon toeval want hij kan simpelweg niet lager in vermogen, hiervoor is je afgifte blijkbaar te klein met deze lage temperatuurPossible schreef op woensdag 24 november 2021 @ 07:38:
@FransvWoerkom Ik bedoel eigenlijk dat ik TA direct heb ingesteld. Hij is overigens weer gedaald naar 20 hz.
Wat mij wel opvalt is:
[Afbeelding]
TA is altijd +1 met ingestelde 28.
Heatshift staat uit. Doet de pana dit automatisch ? DT = 2
1 PVoutput . Dongen NB
Inhoud woning ongeveer 550m³ , niet volledig te verwarmen (slaapkamers niet bijvoorbeeld) vandaar +- 150m² oppervlakte te verwarmen.Ep Woody schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 13:21:
@chasinbe, die 1.7 kWh aan SWW lijkt me niet heel gek. Qua verwarming kun je er niet heel veel van zeggen. Dat hangt enorm af van het formaat van de woning/ligging, hoeveelheid vocht wat nog in de woning zit, hoeveel warmte er al in de vloer zit, etc.
Waarom heb je de boiler trouwens op 52 graden staan als je 300 liter tot je beschikking hebt? Ik heb mijn 80 liter boiler op 52 graden...
Woning gelegen in Limburg, België.
Zijn er mensen die een grundfos alpha2 25-60 gebruiken en een bepaalde stand kunnen aanraden: Auto adapt, of de vaste flow die ik momenteel heb opstaan ?
Geen idee of dit op lange termijn een invloed heeft op de werking van de WP?
Grtz.
:strip_exif()/f/image/Evw5JH8h8YaKVCkNB9brIKX4.jpg?f=fotoalbum_large)
Panasonic Aquarea J 7kW split; 300L Panasonic boilervat SWW; 100L buffervat; 6600Wp Z 15°; houtskelet nieuwbouw 2021; Tesla M3H
Ik zie inderdaad dat je dan de volledige controle krijgt over de Ta en niet meer zit te ouwehoeren met allerlei andere factoren. Fijn!sjimmie schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 12:04:
[...]
Ik meen dat we het er hier al vaker over hadden.
Ja, dan wordt de dT genegeerd en loopt de WP veel constanter en rustiger.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
He? Maar toch niet beschikbaar in een H-serie? Heb je het nu wel dan?CurlyMo schreef op woensdag 24 november 2021 @ 13:16:
[...]
Ik zie inderdaad dat je dan de volledige controle krijgt over de Ta en niet meer zit te ouwehoeren met allerlei andere factoren. Fijn!
Was al gevraagd door @Ep Woody. Ik heb dus een J.thehog schreef op woensdag 24 november 2021 @ 16:09:
[...]
He? Maar toch niet beschikbaar in een H-serie? Heb je het nu wel dan?
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Ik ben wel eens benieuwd welke waarde dat is. Misschien kan het toch in een H met een wijziging via Heishamon.CurlyMo schreef op woensdag 24 november 2021 @ 16:10:
[...]
Was al gevraagd door @Ep Woody. Ik heb dus een J.
Kan je eens een http://heishamon.local/debug sturen vlak voordat je die wijziging doorvoert en nog een keer na die wijziging? De tijd er tussen graag zo kort mogelijk
@Heronimo @sjimmie zijn misschien wel eerderthehog schreef op woensdag 24 november 2021 @ 16:14:
[...]
Ik ben wel eens benieuwd welke waarde dat is. Misschien kan het toch in een H met een wijziging via Heishamon.
Kan je eens een http://heishamon.local/debug sturen vlak voordat je die wijziging doorvoert en nog een keer na die wijziging? De tijd er tussen graag zo kort mogelijk
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
CurlyMo schreef op woensdag 24 november 2021 @ 16:18:
[...]
@Heronimo @sjimmie zijn misschien wel eerder
/f/image/70jFHnaGVXBqmUC0BUmDuk30.png?f=fotoalbum_large)
Grappig dat je dit bij de 5H niet kan instellen, maar dat die uit zichzelf de ingestelde dT negeert en de flow nagenoeg constant houdt, bij mij op 9,8l/m. (Ingestelde dT5)sjimmie schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 12:04:
[...]
Ik meen dat we het er hier al vaker over hadden.
Ja, dan wordt de dT genegeerd en loopt de WP veel constanter en rustiger.
:strip_exif()/f/image/aYLKU6oakHWXQJDsdcZDzMJU.jpg?f=fotoalbum_large)
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
Wij hebben deze ook, woning opgeleverd in 2020, met warmtepomp. Geen verschillende zones op de warmtepomp zelf ingesteld. Beneden vloerverwarming op 70m2 en boven radiatoren. Vanuit de bouw stond die op de tweede stand van rechts (grafiekje met stijgende lijn) op max.
Later aangepast, mede op advies van een monteur die voor iets anders kwam, op meest rechtse stand (grafiek met rechte lijn) op ‘medium’ (op max ging een binnenmuur resoneren). Lijkt ook overeen te komen met de handleiding van de pomp voor vloerverwarming en heb niet het idee dat er iets niet goed gaat. Maar ik houd wel in de gaten of iemand hier het een waanzinnig slecht idee vindt of dat het vermogen nog een tikkie lager moet.
:strip_exif()/f/image/qUhoimLtvbPsRQANx4aG7VBD.jpg?f=fotoalbum_large)
Niemand met een J-serie die even dit wil doen?thehog schreef op woensdag 24 november 2021 @ 16:14:
[...]
Ik ben wel eens benieuwd welke waarde dat is. Misschien kan het toch in een H met een wijziging via Heishamon.
Kan je eens een http://heishamon.local/debug sturen vlak voordat je die wijziging doorvoert en nog een keer na die wijziging? De tijd er tussen graag zo kort mogelijk
@thehog een paar keer heen en weer geschakeld:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
| Heishamon stats: Uptime: 26 days 0 hours 1 minute 10 seconds ## Free memory: 78% 28416 bytes ## Wifi: 46% ## Mqtt reconnects: 4236 ## Correct data: 99.97% Requesting new panasonic data sent bytes: 111 including checksum value: 18 data: 71 6C 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Received 203 bytes data data: 71 C8 01 10 55 95 52 61 00 55 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 19 15 12 55 56 96 55 55 59 1A 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 80 80 80 8A AB 78 67 61 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 85 15 8A 85 85 data: D0 7B 78 1F 7E 1F 1F 79 79 8D 8D 9C 9C 71 80 B7 A3 7B 8F 92 81 6C 93 8A 94 9E 8A 8A 94 9E 86 99 data: 94 07 65 76 C1 3D 7E 7C 3D 78 7C 00 00 00 95 55 55 21 87 15 55 05 0B 12 69 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 62 D2 0B 43 54 42 D2 0C 46 55 9C 00 A6 87 9A 9C 32 32 9C AB 32 32 32 80 9C 99 A0 95 94 87 80 data: 8B 80 8E 33 01 01 01 00 00 22 00 01 01 01 01 79 79 01 01 72 08 00 2F 06 00 15 00 00 0C 00 00 08 data: 01 01 01 01 01 01 01 02 00 00 E4 Checksum and header received ok! received TOP53 Eva_Outlet_Temp: 11 Heishamon stats: Uptime: 26 days 0 hours 1 minute 15 seconds ## Free memory: 78% 28408 bytes ## Wifi: 44% ## Mqtt reconnects: 4236 ## Correct data: 99.97% Requesting new panasonic data sent bytes: 111 including checksum value: 18 data: 71 6C 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Received 203 bytes data data: 71 C8 01 10 55 95 52 61 00 55 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 19 15 12 55 56 96 55 55 59 1A 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 80 80 80 8A AB 78 67 61 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 85 15 8A 85 85 data: D0 7B 78 1F 7E 1F 1F 79 79 8D 8D 9C 9C 71 80 B7 A3 7B 8F 92 81 6C 93 8A 94 9E 8A 8A 94 9E 86 99 data: 94 07 65 76 C1 3D 7E 7C 3D 78 7C 00 00 00 95 55 55 21 87 15 55 05 0B 12 69 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 62 D2 0B 43 54 42 D2 0C 46 55 9C 00 A6 87 9A 9C 32 32 9C AB 32 32 32 80 9C 99 9F 95 94 87 80 data: 8B 80 8E 33 01 01 01 00 00 22 00 01 01 01 01 79 79 01 01 72 08 00 2F 06 00 15 00 00 0C 00 00 08 data: 01 01 01 01 01 01 01 02 00 00 E5 Checksum and header received ok! received TOP50 Discharge_Temp: 31 Heishamon stats: Uptime: 26 days 0 hours 1 minute 20 seconds ## Free memory: 77% 27952 bytes ## Wifi: 46% ## Mqtt reconnects: 4236 ## Correct data: 99.97% Requesting new panasonic data sent bytes: 111 including checksum value: 18 data: 71 6C 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Received 203 bytes data data: 71 C8 01 10 55 95 52 61 00 55 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 19 15 12 55 56 96 55 55 59 1A 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 80 80 80 8A AB 78 67 61 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 85 15 8A 85 85 data: D0 7B 78 1F 7E 1F 1F 79 79 8D 8D 9C 9C 71 80 B7 A3 7B 8F 92 81 6C 93 8A 94 9E 8A 8A 94 9E 86 99 data: 94 07 65 76 C1 3D 7E 7C 3D 78 7C 00 00 00 95 55 55 21 87 15 55 05 0B 12 69 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 62 D2 0B 43 54 42 D2 0C 46 55 9C 00 A6 87 9A 9C 32 32 9C AB 32 32 32 80 9C 99 9F 95 94 87 80 data: 8B 80 8E 33 01 01 01 00 00 22 00 01 01 01 01 79 79 01 01 72 08 00 2F 06 00 15 00 00 0C 00 00 08 data: 01 01 01 01 01 01 01 02 00 00 E5 Checksum and header received ok! Heishamon stats: Uptime: 26 days 0 hours 1 minute 25 seconds ## Free memory: 78% 28400 bytes ## Wifi: 46% ## Mqtt reconnects: 4236 ## Correct data: 99.97% Requesting new panasonic data sent bytes: 111 including checksum value: 18 data: 71 6C 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Received 203 bytes data data: 71 C8 01 10 55 95 52 61 00 55 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 19 15 12 55 56 96 55 55 59 1A 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 80 80 80 8A AB 78 67 61 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 85 15 8A 85 85 data: D0 7B 78 1F 7E 1F 1F 79 79 8D 8D 9C 9C 71 80 B7 A3 7B 8F 92 81 6C 93 8A 94 9E 8A 8A 94 9E 86 99 data: 94 07 65 76 C1 3D 7E 7C 3D 78 7C 00 00 00 95 55 55 21 87 15 55 05 09 12 69 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 62 D2 0B 43 54 42 D2 0C 46 55 9C 00 A6 87 9A 9C 32 32 9C AB 32 32 32 80 9C 9A 9F 95 94 87 80 data: 8B 80 8E 33 01 01 01 00 00 22 00 01 01 01 01 79 79 01 01 72 08 00 2F 06 00 15 00 00 0C 00 00 08 data: 01 01 01 01 01 01 01 02 00 00 E6 Checksum and header received ok! received TOP49 Main_Hex_Outlet_Temp: 26 Heishamon stats: Uptime: 26 days 0 hours 1 minute 30 seconds ## Free memory: 78% 28400 bytes ## Wifi: 46% ## Mqtt reconnects: 4236 ## Correct data: 99.97% Requesting new panasonic data sent bytes: 111 including checksum value: 18 data: 71 6C 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Received 203 bytes data data: 71 C8 01 10 55 95 52 61 00 55 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 19 15 12 55 56 96 55 55 59 1A 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 80 80 80 8A AB 78 67 61 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 85 15 8A 85 85 data: D0 7B 78 1F 7E 1F 1F 79 79 8D 8D 9C 9C 71 80 B7 A3 7B 8F 92 81 6C 93 8A 94 9E 8A 8A 94 9E 86 99 data: 94 07 65 76 C1 3D 7E 7C 3D 78 7C 00 00 00 95 55 55 21 87 15 55 05 0B 12 69 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 62 D2 0B 43 54 42 D2 0C 46 55 9C 00 A6 87 9A 9C 32 32 9C AB 32 32 32 80 9C 9A 9F 95 94 87 80 data: 8B 80 8E 33 01 01 01 00 00 22 00 01 01 01 01 79 79 01 01 72 08 00 2F 06 00 15 00 00 0C 00 00 08 data: 01 01 01 01 01 01 01 02 00 00 E4 Checksum and header received ok! Heishamon stats: Uptime: 26 days 0 hours 1 minute 35 seconds ## Free memory: 78% 28400 bytes ## Wifi: 46% ## Mqtt reconnects: 4236 ## Correct data: 99.97% Requesting new panasonic data sent bytes: 111 including checksum value: 18 data: 71 6C 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Received 203 bytes data data: 71 C8 01 10 55 95 52 61 00 55 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 19 15 12 55 56 96 55 55 59 1A 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 80 80 80 8A AB 78 67 61 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 85 15 8A 85 85 data: D0 7B 78 1F 7E 1F 1F 79 79 8D 8D 9C 9C 71 80 B7 A3 7B 8F 92 81 6C 93 8A 94 9E 8A 8A 94 9E 86 99 data: 94 07 65 76 C1 3D 7E 7C 3D 78 7C 00 00 00 95 55 55 21 87 15 55 05 09 12 69 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 62 D2 0B 43 54 42 D2 0C 46 55 9C 00 A6 87 9A 9C 32 32 9C AB 32 32 32 80 9C 9A 9F 95 94 87 80 data: 8B 80 8E 33 01 01 01 00 00 22 00 01 01 01 01 79 79 01 01 72 08 00 2F 06 00 15 00 00 0C 00 00 08 data: 01 01 01 01 01 01 01 02 00 00 E6 Checksum and header received ok! |
[ Voor 113% gewijzigd door sjimmie op 25-11-2021 11:29 ]
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Thanks.sjimmie schreef op donderdag 25 november 2021 @ 09:26:
@thehog een paar keer heen en weer geschakeld:
Het lijkt byte 118 te zijn. Die switched tussen 0x0B en 0x09.
Kan je nog even aangeven in welke stand de configuratie nu staat en daarvan de hexdump geven?
edit: byte 118 is het deel van de totale message wat readonly is (dus status weergeeft) en niet aan te passen dus. Gek dat alleen die veranderd gezien het toch echt een instelling is. Weet je zeker dat je na steeds schakelen tussen beide opties wel op 'bevestigen' hebt gedrukt?
[ Voor 29% gewijzigd door thehog op 25-11-2021 12:57 ]
oke nog een keer uitgebreider.
hij staat nu op maxflow, dus dan schakel ik eerst naar dT, dan naar maxflow en zo een paar keer tot ik op maxflow eindig.
tussendoor helemaal het menu uit en weer terug erin zodat het echt doorgevoerd zou moeten worden.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
| Heishamon stats: Uptime: 26 days 1 hour 35 minutes 22 seconds ## Free memory: 78% 28480 bytes ## Wifi: 48% ## Mqtt reconnects: 4237 ## Correct data: 99.97% Requesting new panasonic data sent bytes: 111 including checksum value: 18 data: 71 6C 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Received 203 bytes data data: 71 C8 01 10 55 95 52 61 00 55 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 19 15 12 55 56 96 55 55 59 2A 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 80 80 80 8A AB 78 67 61 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 85 15 8A 85 85 data: D0 7B 78 1F 7E 1F 1F 79 79 8D 8D 9C 9C 71 80 B7 A3 7B 8F 92 81 6C 93 8A 94 9E 8A 8A 94 9E 86 99 data: 94 07 65 76 C1 3D 7E 7C 3D 78 7C 00 00 00 95 55 55 21 87 15 55 05 11 12 69 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 62 D2 0B 43 54 42 D2 0C 46 55 98 00 A6 88 99 98 32 32 9C AA 32 32 32 80 9C 99 91 95 97 88 80 data: 89 80 8C 34 01 01 01 00 00 22 00 01 01 01 01 79 79 01 01 72 08 00 2F 06 00 15 00 00 0C 00 00 08 data: 01 01 01 01 01 01 01 02 00 00 E5 Checksum and header received ok! received TOP55 Ipm_Temp: 12 Heishamon stats: Uptime: 26 days 1 hour 35 minutes 27 seconds ## Free memory: 78% 28480 bytes ## Wifi: 48% ## Mqtt reconnects: 4237 ## Correct data: 99.97% Requesting new panasonic data sent bytes: 111 including checksum value: 18 data: 71 6C 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Received 203 bytes data data: 71 C8 01 10 55 95 52 61 00 55 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 19 15 12 55 56 96 55 55 59 2A 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 80 80 80 8A AB 78 67 61 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 85 15 8A 85 85 data: D0 7B 78 1F 7E 1F 1F 79 79 8D 8D 9C 9C 71 80 B7 A3 7B 8F 92 81 6C 93 8A 94 9E 8A 8A 94 9E 86 99 data: 94 07 65 76 C1 3D 7E 7C 3D 78 7C 00 00 00 95 55 55 21 87 15 55 05 11 12 69 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 62 D2 0B 43 54 42 D2 0C 46 55 98 00 A6 88 99 98 32 32 9C AA 32 32 32 80 9C 99 91 95 97 88 80 data: 89 80 8D 33 01 01 01 00 00 22 00 01 01 01 01 79 79 01 01 72 08 00 2F 06 00 15 00 00 0C 00 00 08 data: 01 01 01 01 01 01 01 02 00 00 E5 Checksum and header received ok! received TOP55 Ipm_Temp: 13 received TOP64 High_Pressure: 10.0 Heishamon stats: Uptime: 26 days 1 hour 35 minutes 32 seconds ## Free memory: 78% 28480 bytes ## Wifi: 48% ## Mqtt reconnects: 4237 ## Correct data: 99.97% Requesting new panasonic data sent bytes: 111 including checksum value: 18 data: 71 6C 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Received 203 bytes data data: 71 C8 01 10 55 95 52 61 00 55 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 19 15 12 55 56 96 55 55 59 1A 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 80 80 80 8A AB 78 67 61 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 85 15 8A 85 85 data: D0 7B 78 1F 7E 1F 1F 79 79 8D 8D 9C 9C 71 80 B7 A3 7B 8F 92 81 6C 93 8A 94 9E 8A 8A 94 9E 86 99 data: 94 07 65 76 C1 3D 7E 7C 3D 78 7C 00 00 00 95 55 55 21 87 15 55 05 11 12 69 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 62 D2 0B 43 54 42 D2 0C 46 55 98 00 A6 88 99 98 32 32 9C AA 32 32 32 80 9C 99 91 95 97 88 80 data: 89 80 8C 34 01 01 01 00 00 22 00 01 01 01 01 79 79 01 01 72 08 00 2F 06 00 15 00 00 0C 00 00 08 data: 01 01 01 01 01 01 01 02 00 00 F5 Checksum and header received ok! received TOP55 Ipm_Temp: 12 received TOP64 High_Pressure: 10.2 Heishamon stats: Uptime: 26 days 1 hour 35 minutes 37 seconds ## Free memory: 78% 28480 bytes ## Wifi: 48% ## Mqtt reconnects: 4237 ## Correct data: 99.97% Requesting new panasonic data sent bytes: 111 including checksum value: 18 data: 71 6C 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Received 203 bytes data data: 71 C8 01 10 55 95 52 61 00 55 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 19 15 12 55 56 96 55 55 59 1A 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 80 80 80 8A AB 78 67 61 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 85 15 8A 85 85 data: D0 7B 78 1F 7E 1F 1F 79 79 8D 8D 9C 9C 71 80 B7 A3 7B 8F 92 81 6C 93 8A 94 9E 8A 8A 94 9E 86 99 data: 94 07 65 76 C1 3D 7E 7C 3D 78 7C 00 00 00 95 55 55 21 87 15 55 05 11 12 69 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 62 D2 0B 43 54 42 D2 0C 46 55 98 00 A6 88 99 98 32 32 9C AA 32 32 32 80 9C 99 91 95 97 88 80 data: 89 80 8C 34 01 01 01 00 00 22 00 01 01 01 01 79 79 01 01 72 08 00 2F 06 00 15 00 00 0C 00 00 08 data: 01 01 01 01 01 01 01 02 00 00 F5 Checksum and header received ok! Heishamon stats: Uptime: 26 days 1 hour 35 minutes 42 seconds ## Free memory: 77% 27952 bytes ## Wifi: 48% ## Mqtt reconnects: 4237 ## Correct data: 99.97% Requesting new panasonic data sent bytes: 111 including checksum value: 18 data: 71 6C 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Received 203 bytes data data: 71 C8 01 10 55 95 52 61 00 55 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 19 15 12 55 56 96 55 55 59 1A 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 80 80 80 8A AB 78 67 61 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 85 15 8A 85 85 data: D0 7B 78 1F 7E 1F 1F 79 79 8D 8D 9C 9C 71 80 B7 A3 7B 8F 92 81 6C 93 8A 94 9E 8A 8A 94 9E 86 99 data: 94 07 65 76 C1 3D 7E 7C 3D 78 7C 00 00 00 95 55 55 21 87 15 55 05 11 12 69 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 62 D2 0B 43 54 42 D2 0C 46 55 98 00 A6 88 99 98 32 32 9C AA 32 32 32 80 9C 99 91 95 97 88 80 data: 89 80 8C 34 01 01 01 00 00 22 00 01 01 01 01 79 79 01 01 72 08 00 2F 06 00 15 00 00 0C 00 00 08 data: 01 01 01 01 01 01 01 02 00 00 F5 Checksum and header received ok! Heishamon stats: Uptime: 26 days 1 hour 35 minutes 47 seconds ## Free memory: 77% 27952 bytes ## Wifi: 48% ## Mqtt reconnects: 4237 ## Correct data: 99.97% Requesting new panasonic data sent bytes: 111 including checksum value: 18 data: 71 6C 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Received 203 bytes data data: 71 C8 01 10 55 95 52 61 00 55 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 19 15 12 55 56 96 55 55 59 1A 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 80 80 80 8A AB 78 67 61 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 85 15 8A 85 85 data: D0 7B 78 1F 7E 1F 1F 79 79 8D 8D 9C 9C 71 80 B7 A3 7B 8F 92 81 6C 93 8A 94 9E 8A 8A 94 9E 86 99 data: 94 07 65 76 C1 3D 7E 7C 3D 78 7C 00 00 00 95 55 55 21 87 15 55 05 11 12 69 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 62 D2 0B 43 54 42 D2 0C 46 55 98 00 A6 88 99 98 32 32 9C AA 32 32 32 80 9C 99 91 95 97 88 80 data: 89 80 8C 34 01 01 01 00 00 22 00 01 01 01 01 79 79 01 01 72 08 00 2F 06 00 15 00 00 0C 00 00 08 data: 01 01 01 01 01 01 01 02 00 00 F5 Checksum and header received ok! Heishamon stats: Uptime: 26 days 1 hour 35 minutes 52 seconds ## Free memory: 78% 28376 bytes ## Wifi: 48% ## Mqtt reconnects: 4237 ## Correct data: 99.97% Requesting new panasonic data sent bytes: 111 including checksum value: 18 data: 71 6C 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Received 203 bytes data data: 71 C8 01 10 55 95 52 61 00 55 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 19 15 12 55 56 96 55 55 59 1A 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 80 80 80 8A AB 78 67 61 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 85 15 8A 85 85 data: D0 7B 78 1F 7E 1F 1F 79 79 8D 8D 9C 9C 71 80 B7 A3 7B 8F 92 81 6C 93 8A 94 9E 8A 8A 94 9E 86 99 data: 94 07 65 76 C1 3D 7E 7C 3D 78 7C 00 00 00 95 55 55 21 87 15 55 05 11 12 69 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 62 D2 0B 43 54 42 D2 0C 46 55 98 00 A6 88 99 98 32 32 9C AA 32 32 32 80 9C 99 91 95 97 88 80 data: 89 80 8C 34 01 01 01 00 00 22 00 01 01 01 01 79 79 01 01 72 08 00 2F 06 00 15 00 00 0C 00 00 08 data: 01 01 01 01 01 01 01 02 00 00 F5 Checksum and header received ok! Heishamon stats: Uptime: 26 days 1 hour 35 minutes 57 seconds ## Free memory: 78% 28160 bytes ## Wifi: 48% ## Mqtt reconnects: 4237 ## Correct data: 99.97% Requesting new panasonic data sent bytes: 111 including checksum value: 18 data: 71 6C 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Received 203 bytes data data: 71 C8 01 10 55 95 52 61 00 55 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 19 15 12 55 56 96 55 55 59 2A 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 80 80 80 8A AB 78 67 61 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 85 15 8A 85 85 data: D0 7B 78 1F 7E 1F 1F 79 79 8D 8D 9C 9C 71 80 B7 A3 7B 8F 92 81 6C 93 8A 94 9E 8A 8A 94 9E 86 99 data: 94 07 65 76 C1 3D 7E 7C 3D 78 7C 00 00 00 95 55 55 21 87 15 55 05 11 12 69 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 62 D2 0B 43 54 42 D2 0C 46 55 98 00 A6 88 99 98 32 32 9C AA 32 32 32 80 9C 99 91 95 97 88 80 data: 89 80 8C 34 01 01 01 00 00 22 00 01 01 01 01 79 79 01 01 72 08 00 2F 06 00 15 00 00 0C 00 00 08 data: 01 01 01 01 01 01 01 02 00 00 E5 Checksum and header received ok! Heishamon stats: Uptime: 26 days 1 hour 36 minutes 2 seconds ## Free memory: 78% 28400 bytes ## Wifi: 48% ## Mqtt reconnects: 4237 ## Correct data: 99.97% Requesting new panasonic data sent bytes: 111 including checksum value: 18 data: 71 6C 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Received 203 bytes data data: 71 C8 01 10 55 95 52 61 00 55 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 19 15 12 55 56 96 55 55 59 2A 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 80 80 80 8A AB 78 67 61 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 85 15 8A 85 85 data: D0 7B 78 1F 7E 1F 1F 79 79 8D 8D 9C 9C 71 80 B7 A3 7B 8F 92 81 6C 93 8A 94 9E 8A 8A 94 9E 86 99 data: 94 07 65 76 C1 3D 7E 7C 3D 78 7C 00 00 00 95 55 55 21 87 15 55 05 11 12 69 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 62 D2 0B 43 54 42 D2 0C 46 55 98 00 A6 88 99 98 32 32 9C AA 32 32 32 80 9C 99 91 95 97 88 80 data: 89 80 8D 33 01 01 01 00 00 22 00 01 01 01 01 79 79 01 01 72 08 00 2F 06 00 15 00 00 0C 00 00 08 data: 01 01 01 01 01 01 01 02 00 00 E5 Checksum and header received ok! received TOP55 Ipm_Temp: 13 received TOP64 High_Pressure: 10.0 Heishamon stats: Uptime: 26 days 1 hour 36 minutes 7 seconds ## Free memory: 77% 27928 bytes ## Wifi: 48% ## Mqtt reconnects: 4237 ## Correct data: 99.97% Requesting new panasonic data sent bytes: 111 including checksum value: 18 data: 71 6C 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Received 203 bytes data data: 71 C8 01 10 55 95 52 61 00 55 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 19 15 12 55 56 96 55 55 59 2A 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 80 80 80 8A AB 78 67 61 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 85 15 8A 85 85 data: D0 7B 78 1F 7E 1F 1F 79 79 8D 8D 9C 9C 71 80 B7 A3 7B 8F 92 81 6C 93 8A 94 9E 8A 8A 94 9E 86 99 data: 94 07 65 76 C1 3D 7E 7C 3D 78 7C 00 00 00 95 55 55 21 87 15 55 05 11 12 69 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 62 D2 0B 43 54 42 D2 0C 46 55 98 00 A6 88 99 98 32 32 9C AA 32 32 32 80 9C 99 91 95 97 88 80 data: 89 80 8D 34 01 01 01 00 00 22 00 01 01 01 01 79 79 01 01 72 08 00 2F 06 00 15 00 00 0C 00 00 08 data: 01 01 01 01 01 01 01 02 00 00 E4 Checksum and header received ok! received TOP64 High_Pressure: 10.2 Heishamon stats: Uptime: 26 days 1 hour 36 minutes 12 seconds ## Free memory: 78% 28400 bytes ## Wifi: 48% ## Mqtt reconnects: 4237 ## Correct data: 99.97% Requesting new panasonic data sent bytes: 111 including checksum value: 18 data: 71 6C 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Received 203 bytes data data: 71 C8 01 10 55 95 52 61 00 55 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 19 15 12 55 56 96 55 55 59 2A 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 80 80 80 8A AB 78 67 61 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 85 15 8A 85 85 data: D0 7B 78 1F 7E 1F 1F 79 79 8D 8D 9C 9C 71 80 B7 A3 7B 8F 92 81 6C 93 8A 94 9E 8A 8A 94 9E 86 99 data: 94 07 65 76 C1 3D 7E 7C 3D 78 7C 00 00 00 95 55 55 21 87 15 55 05 11 12 69 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 62 D2 0B 43 54 42 D2 0C 46 55 98 00 A6 88 99 98 32 32 9C AA 32 32 32 80 9C 99 91 95 97 88 80 data: 89 80 8C 33 01 01 01 00 00 22 00 01 01 01 01 79 79 01 01 72 08 00 2F 06 00 15 00 00 0C 00 00 08 data: 01 01 01 01 01 01 01 02 00 00 E6 Checksum and header received ok! received TOP55 Ipm_Temp: 12 received TOP64 High_Pressure: 10.0 Heishamon stats: Uptime: 26 days 1 hour 36 minutes 17 seconds ## Free memory: 78% 28400 bytes ## Wifi: 48% ## Mqtt reconnects: 4237 ## Correct data: 99.97% Requesting new panasonic data sent bytes: 111 including checksum value: 18 data: 71 6C 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Received 203 bytes data data: 71 C8 01 10 55 95 52 61 00 55 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 19 15 12 55 56 96 55 55 59 2A 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 80 80 80 8A AB 78 67 61 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 85 15 8A 85 85 data: D0 7B 78 1F 7E 1F 1F 79 79 8D 8D 9C 9C 71 80 B7 A3 7B 8F 92 81 6C 93 8A 94 9E 8A 8A 94 9E 86 99 data: 94 07 65 76 C1 3D 7E 7C 3D 78 7C 00 00 00 95 55 55 21 87 15 55 05 11 12 69 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 62 D2 0B 43 54 42 D2 0C 46 55 98 00 A6 88 99 98 32 32 9C AA 32 32 32 80 9C 99 91 95 97 88 80 data: 89 80 8C 34 01 01 01 00 00 22 00 01 01 01 01 79 79 01 01 72 08 00 2F 06 00 15 00 00 0C 00 00 08 data: 01 01 01 01 01 01 01 02 00 00 E5 Checksum and header received ok! received TOP64 High_Pressure: 10.2 Heishamon stats: Uptime: 26 days 1 hour 36 minutes 22 seconds ## Free memory: 78% 28400 bytes ## Wifi: 48% ## Mqtt reconnects: 4237 ## Correct data: 99.97% Requesting new panasonic data sent bytes: 111 including checksum value: 18 data: 71 6C 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Received 203 bytes data data: 71 C8 01 10 55 95 52 61 00 55 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 19 15 12 55 56 96 55 55 59 2A 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 80 80 80 8A AB 78 67 61 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 85 15 8A 85 85 data: D0 7B 78 1F 7E 1F 1F 79 79 8D 8D 9C 9C 71 80 B7 A3 7B 8F 92 81 6C 93 8A 94 9E 8A 8A 94 9E 86 99 data: 94 07 65 76 C1 3D 7E 7C 3D 78 7C 00 00 00 95 55 55 21 87 15 55 05 11 12 69 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 62 D2 0B 43 54 42 D2 0C 46 55 98 00 A6 88 99 98 32 32 9C AA 32 32 32 80 9C 99 91 95 97 88 80 data: 89 80 8C 33 01 01 01 00 00 22 00 01 01 01 01 79 79 01 01 72 08 00 2F 06 00 15 00 00 0C 00 00 08 data: 01 01 01 01 01 01 01 02 00 00 E6 Checksum and header received ok! received TOP64 High_Pressure: 10.0 Heishamon stats: Uptime: 26 days 1 hour 36 minutes 27 seconds ## Free memory: 78% 28400 bytes ## Wifi: 48% ## Mqtt reconnects: 4237 ## Correct data: 99.97% Requesting new panasonic data sent bytes: 111 including checksum value: 18 data: 71 6C 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Received 203 bytes data data: 71 C8 01 10 55 95 52 61 00 55 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 19 15 12 55 56 96 55 55 59 1A 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 80 80 80 8A AB 78 67 61 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 85 15 8A 85 85 data: D0 7B 78 1F 7E 1F 1F 79 79 8D 8D 9C 9C 71 80 B7 A3 7B 8F 92 81 6C 93 8A 94 9E 8A 8A 94 9E 86 99 data: 94 07 65 76 C1 3D 7E 7C 3D 78 7C 00 00 00 95 55 55 21 87 15 55 05 11 12 69 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 62 D2 0B 43 54 42 D2 0C 46 55 98 00 A6 88 99 98 32 32 9C AA 32 32 32 80 9C 99 91 95 97 88 80 data: 89 80 8C 33 01 01 01 00 00 22 00 01 01 01 01 79 79 01 01 72 08 00 2F 06 00 15 00 00 0C 00 00 08 data: 01 01 01 01 01 01 01 02 00 00 F6 Checksum and header received ok! Heishamon stats: Uptime: 26 days 1 hour 36 minutes 32 seconds ## Free memory: 78% 28400 bytes ## Wifi: 48% ## Mqtt reconnects: 4237 ## Correct data: 99.97% Requesting new panasonic data sent bytes: 111 including checksum value: 18 data: 71 6C 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Received 203 bytes data data: 71 C8 01 10 55 95 52 61 00 55 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 19 15 12 55 56 96 55 55 59 1A 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 80 80 80 8A AB 78 67 61 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 85 15 8A 85 85 data: D0 7B 78 1F 7E 1F 1F 79 79 8D 8D 9C 9C 71 80 B7 A3 7B 8F 92 81 6C 93 8A 94 9E 8A 8A 94 9E 86 99 data: 94 07 65 76 C1 3D 7E 7C 3D 78 7C 00 00 00 95 55 55 21 87 15 55 05 11 12 69 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 62 D2 0B 43 54 42 D2 0C 46 55 98 00 A6 88 99 98 32 32 9C AA 32 32 32 80 9C 99 91 95 97 88 80 data: 89 80 8C 34 01 01 01 00 00 22 00 01 01 01 01 79 79 01 01 72 08 00 2F 06 00 15 00 00 0C 00 00 08 data: 01 01 01 01 01 01 01 02 00 00 F5 Checksum and header received ok! received TOP64 High_Pressure: 10.2 Heishamon stats: Uptime: 26 days 1 hour 36 minutes 37 seconds ## Free memory: 78% 28400 bytes ## Wifi: 48% ## Mqtt reconnects: 4237 ## Correct data: 99.97% Requesting new panasonic data sent bytes: 111 including checksum value: 18 data: 71 6C 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Received 203 bytes data data: 71 C8 01 10 55 95 52 61 00 55 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 19 15 12 55 56 96 55 55 59 1A 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 80 80 80 8A AB 78 67 61 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 85 15 8A 85 85 data: D0 7B 78 1F 7E 1F 1F 79 79 8D 8D 9C 9C 71 80 B7 A3 7B 8F 92 81 6C 93 8A 94 9E 8A 8A 94 9E 86 99 data: 94 07 65 76 C1 3D 7E 7C 3D 78 7C 00 00 00 95 55 55 21 87 15 55 05 11 12 69 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 62 D2 0B 43 54 42 D2 0C 46 55 98 00 A6 88 99 98 32 32 9C AA 32 32 32 80 9C 99 91 95 97 88 80 data: 89 80 8C 33 01 01 01 00 00 22 00 01 01 01 01 79 79 01 01 72 08 00 2F 06 00 15 00 00 0C 00 00 08 data: 01 01 01 01 01 01 01 02 00 00 F6 Checksum and header received ok! received TOP64 High_Pressure: 10.0 Heishamon stats: Uptime: 26 days 1 hour 36 minutes 42 seconds ## Free memory: 78% 28400 bytes ## Wifi: 48% ## Mqtt reconnects: 4237 ## Correct data: 99.97% Requesting new panasonic data sent bytes: 111 including checksum value: 18 data: 71 6C 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Received 203 bytes data data: 71 C8 01 10 55 95 52 61 00 55 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 19 15 12 55 56 96 55 55 59 1A 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 80 80 80 8A AB 78 67 61 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 85 15 8A 85 85 data: D0 7B 78 1F 7E 1F 1F 79 79 8D 8D 9C 9C 71 80 B7 A3 7B 8F 92 81 6C 93 8A 94 9E 8A 8A 94 9E 86 99 data: 94 07 65 76 C1 3D 7E 7C 3D 78 7C 00 00 00 95 55 55 21 87 15 55 05 11 12 69 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 62 D2 0B 43 54 42 D2 0C 46 55 98 00 A6 88 99 98 32 32 9C AA 32 32 32 80 9C 99 91 95 97 88 80 data: 89 80 8C 34 01 01 01 00 00 22 00 01 01 01 01 79 79 01 01 72 08 00 2F 06 00 15 00 00 0C 00 00 08 data: 01 01 01 01 01 01 01 02 00 00 F5 Checksum and header received ok! received TOP64 High_Pressure: 10.2 Heishamon stats: Uptime: 26 days 1 hour 36 minutes 47 seconds ## Free memory: 78% 28168 bytes ## Wifi: 48% ## Mqtt reconnects: 4237 ## Correct data: 99.97% Requesting new panasonic data sent bytes: 111 including checksum value: 18 data: 71 6C 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Received 203 bytes data data: 71 C8 01 10 55 95 52 61 00 55 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 19 15 12 55 56 96 55 55 59 1A 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 80 80 80 8A AB 78 67 61 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 85 15 8A 85 85 data: D0 7B 78 1F 7E 1F 1F 79 79 8D 8D 9C 9C 71 80 B7 A3 7B 8F 92 81 6C 93 8A 94 9E 8A 8A 94 9E 86 99 data: 94 07 65 76 C1 3D 7E 7C 3D 78 7C 00 00 00 95 55 55 21 87 15 55 05 14 12 69 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 62 D2 0B 43 54 42 D2 0C 46 55 98 00 A6 88 98 98 32 32 9C AA 32 32 32 80 9C 99 91 95 97 88 80 data: 89 80 8C 34 01 01 01 00 00 22 00 01 01 01 01 79 79 01 01 72 08 00 2F 06 00 15 00 00 0C 00 00 08 data: 01 01 01 01 01 01 01 02 00 00 F3 Checksum and header received ok! received TOP5 Main_Inlet_Temp: 24 Heishamon stats: Uptime: 26 days 1 hour 36 minutes 52 seconds ## Free memory: 77% 27912 bytes ## Wifi: 46% ## Mqtt reconnects: 4237 ## Correct data: 99.97% Requesting new panasonic data sent bytes: 111 including checksum value: 18 data: 71 6C 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Received 203 bytes data data: 71 C8 01 10 55 95 52 61 00 55 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 19 15 12 55 56 96 55 55 59 2A 00 00 data: 00 00 00 00 00 00 80 80 80 8A AB 78 67 61 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 85 15 8A 85 85 data: D0 7B 78 1F 7E 1F 1F 79 79 8D 8D 9C 9C 71 80 B7 A3 7B 8F 92 81 6C 93 8A 94 9E 8A 8A 94 9E 86 99 data: 94 07 65 76 C1 3D 7E 7C 3D 78 7C 00 00 00 95 55 55 21 87 15 55 05 11 12 69 00 00 00 00 00 00 00 data: 00 62 D2 0B 43 54 42 D2 0C 46 55 98 00 A6 88 99 98 32 32 9C AA 32 32 32 80 9C 99 91 95 97 88 80 data: 89 80 8C 34 01 01 01 00 00 22 00 01 01 01 01 79 79 01 01 72 08 00 2F 06 00 15 00 00 0C 00 00 08 data: 01 01 01 01 01 01 01 02 00 00 E5 Checksum and header received ok! received TOP5 Main_Inlet_Temp: 25 |
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Byte 0x1D dan? Aan de received kant. Die switched tussen 1A en 2A. Of 0xA3. Die wisselt tussen 0x33 en 0x34. En 0x76 wisselt tussen: 0x14 en 0x11.thehog schreef op donderdag 25 november 2021 @ 12:50:
[...]
Thanks.
Het lijkt byte 118 te zijn. Die switched tussen 0x0B en 0x09.
Kan je nog even aangeven in welke stand de configuratie nu staat en daarvan de hexdump geven?
edit: byte 118 is het deel van de totale message wat readonly is (dus status weergeeft) en niet aan te passen dus. Gek dat alleen die veranderd gezien het toch echt een instelling is. Weet je zeker dat je na steeds schakelen tussen beide opties wel op 'bevestigen' hebt gedrukt?
[ Voor 5% gewijzigd door Ep Woody op 25-11-2021 13:15 ]
Ik denk inderdaad byte 29 (0x1d). En dan specifek de 3e en 4e bit.
Die hele byte staat in mijn H-serie op 0
Even kijken wat die wijziging doet op mijn pana
edit: doet niks hier maar dat was dan ook wel te verwachten
Die hele byte staat in mijn H-serie op 0
Even kijken wat die wijziging doet op mijn pana
edit: doet niks hier maar dat was dan ook wel te verwachten
[ Voor 16% gewijzigd door thehog op 25-11-2021 13:47 ]
Misschien even in de slack verder over babbelen?
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
DAn hoor ik hier wel graag nog eens het resultaat want ik volg om praktische redenen die slack niet en ik denk dat het resultaat van zoiets breed genoeg is voor dit topic?CurlyMo schreef op donderdag 25 november 2021 @ 14:01:
Misschien even in de slack verder over babbelen?
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Ik zie dat jullie allemaal gebruik maken van andere tools dan standaard van Panasonic om verbruik en COP te monitoren. Ik volg alles nu zelf op de CZ-taw1. Zijn die cijfers (COP, verbruik) betrouwbaar? Of verschillende die sterk van metingen die je los met Kwh-meter doet bijvoorbeeld?
COP en verbruik totaal onbruikbaar. Pana geeft voor vandaag 4,95 kWh, kWh meter geeft 7,678 kWh. Pana meldt groot deel van de dag steeds 0,2kWh, terwijl dat steeds iets boven de 0,32kWh zou moeten zijn. Kijk maar eens in de Smart Cloud, dan zie je de onjuiste “afronding”.Droplollie schreef op donderdag 25 november 2021 @ 23:14:
Ik zie dat jullie allemaal gebruik maken van andere tools dan standaard van Panasonic om verbruik en COP te monitoren. Ik volg alles nu zelf op de CZ-taw1. Zijn die cijfers (COP, verbruik) betrouwbaar? Of verschillende die sterk van metingen die je los met Kwh-meter doet bijvoorbeeld?
Er valt wel een redelijke schatting van de COP te maken als je het verbruik echt meet en dan de opwekking van de pana daarop loslaat, maar dan wel over een lange periode bijvoorbeeld een hele maand. Dagwaarden zijn onbruikbaar.
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
Ik vrees dat je kW en kWh door elkaar haalt.t.oswald schreef op donderdag 25 november 2021 @ 23:35:
[...]
COP en verbruik totaal onbruikbaar. Pana geeft voor vandaag 4,95 kWh, kWh meter geeft 7,678 kWh. Pana meldt groot deel van de dag steeds 0,2kWh, terwijl dat steeds iets boven de 0,32kWh zou moeten zijn. Kijk maar eens in de Smart Cloud, dan zie je de onjuiste “afronding”.
Er valt wel een redelijke schatting van de COP te maken als je het verbruik echt meet en dan de opwekking van de pana daarop loslaat, maar dan wel over een lange periode bijvoorbeeld een hele maand. Dagwaarden zijn onbruikbaar.
Al langer is bekend dat de pana een resolutie heeft van 0,2kW en naar beneden afrondt. Ik heb de indruk dat hij per start/stop 0,1kWh mist. Dat zie je bij "pendelen" en bij sww opwarmen. Bij een dagelijks verbruik de afgelopen maand tussen de 10 en 20kWh per dag was de inschatting van de pana 20% lager dan de meting door mijn Eastron. In februari, toen het verbruik veel hoger was, daalde die fout tot 5 à 10%. Als je de thermistors van Ta en Tr zo goed mogelijk ijkt, krijg je inderdaad wel een redelijke schatting van opgewekt vermogen en energie. In de service cloud kun je de temperaturen lezen met een resolutie van 0,25°C.
Ik heb even mijn meetwaardes erbij gepakt van afgelopen week, verschil ik kWh meting valt me mee:FransvWoerkom schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 11:44:
[...]
Ik vrees dat je kW en kWh door elkaar haalt.
Al langer is bekend dat de pana een resolutie heeft van 0,2kW en naar beneden afrondt. Ik heb de indruk dat hij per start/stop 0,1kWh mist. Dat zie je bij "pendelen" en bij sww opwarmen. Bij een dagelijks verbruik de afgelopen maand tussen de 10 en 20kWh per dag was de inschatting van de pana 20% lager dan de meting door mijn Eastron. In februari, toen het verbruik veel hoger was, daalde die fout tot 5 à 10%. Als je de thermistors van Ta en Tr zo goed mogelijk ijkt, krijg je inderdaad wel een redelijke schatting van opgewekt vermogen en energie. In de service cloud kun je de temperaturen lezen met een resolutie van 0,25°C.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/PvEIMv5psAh09vTD3AmKg0B5.jpg?f=user_large)
En voor de volledigheid in grafiekvorm van de afgelopen zes uur.
:strip_exif()/f/image/IyBNBNJErWdneag0w59ZX3F8.jpg?f=fotoalbum_large)
Hoe kan je eigenlijk de thermistors ijken?
Ik lees de waarden per uur af. Pana geeft ze in de smart Cloud ook per uur. Dus kWh en direct naar euro’s.FransvWoerkom schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 11:44:
[...]
Ik vrees dat je kW en kWh door elkaar haalt.
Al langer is bekend dat de pana een resolutie heeft van 0,2kW en naar beneden afrondt. Ik heb de indruk dat hij per start/stop 0,1kWh mist. Dat zie je bij "pendelen" en bij sww opwarmen. Bij een dagelijks verbruik de afgelopen maand tussen de 10 en 20kWh per dag was de inschatting van de pana 20% lager dan de meting door mijn Eastron. In februari, toen het verbruik veel hoger was, daalde die fout tot 5 à 10%. Als je de thermistors van Ta en Tr zo goed mogelijk ijkt, krijg je inderdaad wel een redelijke schatting van opgewekt vermogen en energie. In de service cloud kun je de temperaturen lezen met een resolutie van 0,25°C.
Vandaag is de onderschatting wat minder omdat mijn uurverbruik nu rond de 0,425 kWh ligt en de pana rekent met 0,4 kWh.
/f/image/zFQhIZP6QiJHrzobxnxs4UEb.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/MpWANvoXUXkuRrqYViC38ZHL.jpg?f=fotoalbum_large)
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
Bij de 5H valt het helemaal niet mee. November gemeten tot nu toe 146 kWh, pana geeft 97 kWh!joostdejonge123 schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 12:26:
[...]
Ik heb even mijn meetwaardes erbij gepakt van afgelopen week, verschil ik kWh meting valt me mee:
[Afbeelding]
En voor de volledigheid in grafiekvorm van de afgelopen zes uur.
[Afbeelding]
Hoe kan je eigenlijk de thermistors ijken?
:strip_exif()/f/image/AT6VzW8KdnHbmTUFOA82aXSv.jpg?f=fotoalbum_large)
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
Storing F serie 5 kw Mono.
Dag forumleden, al een paar jaar draait hier de pomp met volle tevredenheid.
Nu merkte ik vanochtend op dat de vloer niet zo warm was. Lampje knipperde op de display H62.
nu heb ik op het hoofdforum al wel dingen gelezen.
Vannacht om 01,30 in storing gesprongen. kan zo niet vinden wat er mis is. wel voor de zekerheid programma ontluchten gedraaid. druk op het display buiten staat op 2.2 bar.
overdrukklep ook getest. flow verhoogt naar stand 2.
Heeft misschien iemand van jullie al H 62 als storing gehad, en wat was jullie oplossing.
met vriendelijke groet
Frank
Dag forumleden, al een paar jaar draait hier de pomp met volle tevredenheid.
Nu merkte ik vanochtend op dat de vloer niet zo warm was. Lampje knipperde op de display H62.
nu heb ik op het hoofdforum al wel dingen gelezen.
Vannacht om 01,30 in storing gesprongen. kan zo niet vinden wat er mis is. wel voor de zekerheid programma ontluchten gedraaid. druk op het display buiten staat op 2.2 bar.
overdrukklep ook getest. flow verhoogt naar stand 2.
Heeft misschien iemand van jullie al H 62 als storing gehad, en wat was jullie oplossing.
met vriendelijke groet
Frank
Ik wil de 5kW mono aanschaffen, en heb de keuze gemaakt SWW met een boilervat te doen. Nu dacht ik, ik bestel deze gelijk mee bij Immotec. Dan kom ik bijv. op zoiets uit:
https://www.immotecshop24...it-1-Waermetauscher-300-L
Voor 2 volwassenen, 2 kleine kindjes, géén bad, is dit dan een goede optie (of is 200L voldoende) en is er reden voor de €1500+ boilers te gaan? (Isolatie/afwerking/kwaliteitsverschil/onderhoud?)
https://www.immotecshop24...it-1-Waermetauscher-300-L
Voor 2 volwassenen, 2 kleine kindjes, géén bad, is dit dan een goede optie (of is 200L voldoende) en is er reden voor de €1500+ boilers te gaan? (Isolatie/afwerking/kwaliteitsverschil/onderhoud?)
Moet haast wel lucht zijn, en anders je flow sensor kapot.Mooilochem schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 13:04:
Storing F serie 5 kw Mono.
Dag forumleden, al een paar jaar draait hier de pomp met volle tevredenheid.
Nu merkte ik vanochtend op dat de vloer niet zo warm was. Lampje knipperde op de display H62.
nu heb ik op het hoofdforum al wel dingen gelezen.
Vannacht om 01,30 in storing gesprongen. kan zo niet vinden wat er mis is. wel voor de zekerheid programma ontluchten gedraaid. druk op het display buiten staat op 2.2 bar.
overdrukklep ook getest. flow verhoogt naar stand 2.
Heeft misschien iemand van jullie al H 62 als storing gehad, en wat was jullie oplossing.
met vriendelijke groet
Frank
Of je pomp kapot maar neem aan dat je dat wel hoort tijdens ontluchten?
1 PVoutput . Dongen NB
Dit schema heb je wellicht al doorlopen?Mooilochem schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 13:04:
Storing F serie 5 kw Mono.
Dag forumleden, al een paar jaar draait hier de pomp met volle tevredenheid.
Nu merkte ik vanochtend op dat de vloer niet zo warm was. Lampje knipperde op de display H62.
nu heb ik op het hoofdforum al wel dingen gelezen.
Vannacht om 01,30 in storing gesprongen. kan zo niet vinden wat er mis is. wel voor de zekerheid programma ontluchten gedraaid. druk op het display buiten staat op 2.2 bar.
overdrukklep ook getest. flow verhoogt naar stand 2.
Heeft misschien iemand van jullie al H 62 als storing gehad, en wat was jullie oplossing.
met vriendelijke groet
Frank
/f/image/6XvI8fOGLNmROSOjYWmikVIU.png?f=fotoalbum_large)
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
Ik zou gewoon voor een 80 liter boiler gaan. Heb ik ook en dat is meer dan genoeg, zelfs met het vullen van een bad.I-King schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 13:04:
Ik wil de 5kW mono aanschaffen, en heb de keuze gemaakt SWW met een boilervat te doen. Nu dacht ik, ik bestel deze gelijk mee bij Immotec. Dan kom ik bijv. op zoiets uit:
https://www.immotecshop24...it-1-Waermetauscher-300-L
Voor 2 volwassenen, 2 kleine kindjes, géén bad, is dit dan een goede optie (of is 200L voldoende) en is er reden voor de €1500+ boilers te gaan? (Isolatie/afwerking/kwaliteitsverschil/onderhoud?)
Let wel, ik heb een zuinige douchekop, 6 liter/min. Tijdens het afdrogen is er voldoende tijd om de boiler bij te warmen.
Maar of jij hier genoeg aan hebt... Dat hangt van je wensen af. Hoeveel water gebruikt je douchekop. Hoe lang mag het duren voordat de boiler weer warm is, etc.
Boiler is groot zat in jouw situatie. Reden om voor een betere te gaan is met name het stilstandverlies. Dat is bij de label C versie vrij groot.I-King schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 13:04:
oor 2 volwassenen, 2 kleine kindjes, géén bad, is dit dan een goede optie (of is 200L voldoende) en is er reden voor de €1500+ boilers te gaan? (Isolatie/afwerking/kwaliteitsverschil/onderhoud?)
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Dag reneeke en t.oswald. bedankt voor de info.
Ik zal er eens verder induiken. dat moet ook wel, mijn cv heeft er ook geen zin in. daar is Geas voor onderweg.
Ik zal er eens verder induiken. dat moet ook wel, mijn cv heeft er ook geen zin in. daar is Geas voor onderweg.
Mijn 12H geeft uur- en dagverbruiken met een resolutie van 0,2kWh. In de Smart Cloud staan trouwens andere getallen dan in het display van de remote. Dat scheelt soms 0,6kWh. Naar boven of beneden.t.oswald schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 12:40:
[...]
Ik lees de waarden per uur af. Pana geeft ze in de smart Cloud ook per uur. Dus kWh en direct naar euro’s.
Vandaag is de onderschatting wat minder omdat mijn uurverbruik nu rond de 0,425 kWh ligt en de pana rekent met 0,4 kWh.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Maar gewoon wachten tot het kouder wordt. Dan kloppen de getallen relatief beter
In vergelijking met de DJG WPS300:I-King schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 13:04:
Ik wil de 5kW mono aanschaffen, en heb de keuze gemaakt SWW met een boilervat te doen. Nu dacht ik, ik bestel deze gelijk mee bij Immotec. Dan kom ik bijv. op zoiets uit:
https://www.immotecshop24...it-1-Waermetauscher-300-L
Voor 2 volwassenen, 2 kleine kindjes, géén bad, is dit dan een goede optie (of is 200L voldoende) en is er reden voor de €1500+ boilers te gaan? (Isolatie/afwerking/kwaliteitsverschil/onderhoud?)
Oppervlakte van de verwarmingsspiraal is wel fors kleiner en ligt alleen in de onderste helft van de boiler lijkt het.
1.8m2 vs 2.9m2 (DJG WPS300) waarbij die bij de DJG door de gehele boiler ligt.
Kan me voorstellen dat het verwarmen sneller en efficienter gaat met de laatste van de twee.
Of dat in jouw situatie een verschil van 600-800 Euro waard is kan ik niet beoordelen.
Ja, die je linkt is niet verkrijgbaarI-King schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 13:04:
is er reden voor de €1500+ boilers te gaan?
@Diedo70 @Ep Woody @CurlyMo
Thanks voor jullie inzichten! Ik heb wel wat meer waterverbruik in de douche, geloof tussen de 12,5 en 15L.
Ik zou dan toch graag voor de 200L willen gaan.
Het type zal ik nog eens even narekenen, maar als het tussen label A en C 20W p/u bespaart is dat toch weer 40 euro op jaarbasis (ongeveer).
RVS is wel 'the way to go'?
@twain4me klopt, maar wel bestelbaar begreep ik per mail. Dus dat lost zich wel op
Thanks voor jullie inzichten! Ik heb wel wat meer waterverbruik in de douche, geloof tussen de 12,5 en 15L.
Ik zou dan toch graag voor de 200L willen gaan.
Het type zal ik nog eens even narekenen, maar als het tussen label A en C 20W p/u bespaart is dat toch weer 40 euro op jaarbasis (ongeveer).
RVS is wel 'the way to go'?
@twain4me klopt, maar wel bestelbaar begreep ik per mail. Dus dat lost zich wel op
En wat is de motivatie daar iets aan te veranderen?I-King schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 15:28:
@Diedo70 @Ep Woody @CurlyMo
Thanks voor jullie inzichten! Ik heb wel wat meer waterverbruik in de douche, geloof tussen de 12,5 en 15L.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Qua grootte van de boiler? Dacht 200L is dan in verhouding tot de 80L met het doucheverbruik.
Plus lager stilstandverlies met een kleinere boiler.
En als je doelt op het verlagen door gebruik van een andere douchekop, ik vind het nu prettig douchen, dus dat staat nog niet op de agenda.
Plus lager stilstandverlies met een kleinere boiler.
En als je doelt op het verlagen door gebruik van een andere douchekop, ik vind het nu prettig douchen, dus dat staat nog niet op de agenda.
Maar daar lijkt een aanname achter te zitten dat het met een zuinige douchekop niet lekker douchen is.I-King schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 15:47:
En als je doelt op het verlagen door gebruik van een andere douchekop, ik vind het nu prettig douchen, dus dat staat nog niet op de agenda.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Viel jij niet altijd over off-topic?CurlyMo schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 15:48:
[...]
Maar daar lijkt een aanname achter te zitten dat het met een zuinige douchekop niet lekker douchen is.
Is dit off-topic?FransvWoerkom schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 16:54:
[...]
Viel jij niet altijd over off-topic?
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Excuus. Kunnen jullie dan aangeven waar het beter past? In het algemene WP topic of in het WPB topic?
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
In het douche koppen forum.CurlyMo schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 18:24:
[...]
Excuus. Kunnen jullie dan aangeven waar het beter past? In het algemene WP topic of in het WPB topic?
1 PVoutput . Dongen NB
Dan ben ik blij dat ik in mijn tijd het wel in de WP topics kon bespreken
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Beste Tweakers,
Nog een nieuwe vraag van mij... afwatering van de warmtepomp is gewoon op afvoer aangesloten. Maar ik zag dat er nog steeds heel veel water rondom het apparaat stroomde. Wat bleek, er zitten ook allemaal kleine gaatjes in de onderkant, zie de pijlen bij de foto. En daar stroomt ook allemaal water uit. Hoe gaan jullie daar mee om? Dichtkitten ofzo?
Nog een nieuwe vraag van mij... afwatering van de warmtepomp is gewoon op afvoer aangesloten. Maar ik zag dat er nog steeds heel veel water rondom het apparaat stroomde. Wat bleek, er zitten ook allemaal kleine gaatjes in de onderkant, zie de pijlen bij de foto. En daar stroomt ook allemaal water uit. Hoe gaan jullie daar mee om? Dichtkitten ofzo?
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/EDnQ8GVfx4YnRxrFkT5Z3rtp.jpg?f=user_large)
Wij gaan daar heel relaxed mee om. We gaan er niet onder staan.joostdejonge123 schreef op zondag 28 november 2021 @ 14:48:
Beste Tweakers,
Nog een nieuwe vraag van mij... afwatering van de warmtepomp is gewoon op afvoer aangesloten. Maar ik zag dat er nog steeds heel veel water rondom het apparaat stroomde. Wat bleek, er zitten ook allemaal kleine gaatjes in de onderkant, zie de pijlen bij de foto. En daar stroomt ook allemaal water uit. Hoe gaan jullie daar mee om? Dichtkitten ofzo?
[Afbeelding]
En lekker laten zitten, want bij jou kan je hoofdafvoer dichtvriezen.joostdejonge123 schreef op zondag 28 november 2021 @ 14:48:
Beste Tweakers,
Nog een nieuwe vraag van mij... afwatering van de warmtepomp is gewoon op afvoer aangesloten. Maar ik zag dat er nog steeds heel veel water rondom het apparaat stroomde. Wat bleek, er zitten ook allemaal kleine gaatjes in de onderkant, zie de pijlen bij de foto. En daar stroomt ook allemaal water uit. Hoe gaan jullie daar mee om? Dichtkitten ofzo?
[Afbeelding]
Beste tweakers,
Ik heb deze maand een Pana monoblock WH-MDC09J3E5 geïnstalleerd in ons huis in Madrid. Ben nu de boel aan het inregelen.
Ik wil dat de installatie voor een groot deel op onze zonne-energie gaat draaien, maar hier in Spanje wordt zonne-energie niet gesaldeerd per dag/maand/jaar maar in “real-time”, dat betekent dat alles wat je overdag opwekt zo veel mogelijk moet gebruiken. Wat je niet direct gebruikt krijg je uitbetaald met zo’n 7 eurocent/kWh, maar de energie die je ’s avonds gebruikt moet je dan wel met normaal tarief betalen (zo’n 20 eurocent).
Daarom wil ik dat overdag de Pana zo veel mogelijk energie (9 kWh) de vloer inpompt waarbij dan de efficiëntie (COP) wat minder belangrijk is. En dan in de namiddag moet die overschakelen op een efficiënte methode om (veel) energie in de vloer te pompen maar met de hoogt mogelijk COP. In de nacht wil ik dan de WP op laag niveau laten draaien om weinig te verbruiken maar om wel in totaal voldoende warmte in de vloer te pompen. En dan om een uur of 05:00 de pomp uit te zetten om wat energie te besparen en dat de vloer in de ochtend dan wat afgekoeld is zodat er dan met zonne-energie weer veel ingepompt kan worden.
Ik heb nu de Pana op een contante deltaT gezet van 7 graden. ’s ochtends zet ik dan de maximale Ta op 37 graden met de bedoeling dat er maximaal vermogen opgewekt wordt. Tegen de middag verlaag ik de maximale Ta naar 35 graden (dan verbruikt de WP nog maar zo’n 600 Watt) en dan in de nacht verlaag ik het verder naar 34 graden.
Op zich werkt dit aardig, maar overdag begint die wel met 9 Kwh, maar naar een uur of zo gaat het vermogen achteruit terwijl die lang niet aan de 37 graden komt.
Hoe kan ik zorgen dat die een paar uur werkelijk met 9 kWh blijft pompen en dan in de namiddag overschakelt op een efficiëntere methode?
Vriendelijke groeten,
Joachim.
Ik heb deze maand een Pana monoblock WH-MDC09J3E5 geïnstalleerd in ons huis in Madrid. Ben nu de boel aan het inregelen.
Ik wil dat de installatie voor een groot deel op onze zonne-energie gaat draaien, maar hier in Spanje wordt zonne-energie niet gesaldeerd per dag/maand/jaar maar in “real-time”, dat betekent dat alles wat je overdag opwekt zo veel mogelijk moet gebruiken. Wat je niet direct gebruikt krijg je uitbetaald met zo’n 7 eurocent/kWh, maar de energie die je ’s avonds gebruikt moet je dan wel met normaal tarief betalen (zo’n 20 eurocent).
Daarom wil ik dat overdag de Pana zo veel mogelijk energie (9 kWh) de vloer inpompt waarbij dan de efficiëntie (COP) wat minder belangrijk is. En dan in de namiddag moet die overschakelen op een efficiënte methode om (veel) energie in de vloer te pompen maar met de hoogt mogelijk COP. In de nacht wil ik dan de WP op laag niveau laten draaien om weinig te verbruiken maar om wel in totaal voldoende warmte in de vloer te pompen. En dan om een uur of 05:00 de pomp uit te zetten om wat energie te besparen en dat de vloer in de ochtend dan wat afgekoeld is zodat er dan met zonne-energie weer veel ingepompt kan worden.
Ik heb nu de Pana op een contante deltaT gezet van 7 graden. ’s ochtends zet ik dan de maximale Ta op 37 graden met de bedoeling dat er maximaal vermogen opgewekt wordt. Tegen de middag verlaag ik de maximale Ta naar 35 graden (dan verbruikt de WP nog maar zo’n 600 Watt) en dan in de nacht verlaag ik het verder naar 34 graden.
Op zich werkt dit aardig, maar overdag begint die wel met 9 Kwh, maar naar een uur of zo gaat het vermogen achteruit terwijl die lang niet aan de 37 graden komt.
Hoe kan ik zorgen dat die een paar uur werkelijk met 9 kWh blijft pompen en dan in de namiddag overschakelt op een efficiëntere methode?
Vriendelijke groeten,
Joachim.
Ik heb in Spanje een slimme dubbele meter en betaal van 23.00 tot 12.00 afhankelijk van zomer/winter maar 0,08 bij Endesa afgelopen jaar.JoachimJanssen schreef op zondag 28 november 2021 @ 18:39:
Beste tweakers,
Ik heb deze maand een Pana monoblock WH-MDC09J3E5 geïnstalleerd in ons huis in Madrid. Ben nu de boel aan het inregelen.
Ik wil dat de installatie voor een groot deel op onze zonne-energie gaat draaien, maar hier in Spanje wordt zonne-energie niet gesaldeerd per dag/maand/jaar maar in “real-time”, dat betekent dat alles wat je overdag opwekt zo veel mogelijk moet gebruiken. Wat je niet direct gebruikt krijg je uitbetaald met zo’n 7 eurocent/kWh, maar de energie die je ’s avonds gebruikt moet je dan wel met normaal tarief betalen (zo’n 20 eurocent).
Daarom wil ik dat overdag de Pana zo veel mogelijk energie (9 kWh) de vloer inpompt waarbij dan de efficiëntie (COP) wat minder belangrijk is. En dan in de namiddag moet die overschakelen op een efficiënte methode om (veel) energie in de vloer te pompen maar met de hoogt mogelijk COP. In de nacht wil ik dan de WP op laag niveau laten draaien om weinig te verbruiken maar om wel in totaal voldoende warmte in de vloer te pompen. En dan om een uur of 05:00 de pomp uit te zetten om wat energie te besparen en dat de vloer in de ochtend dan wat afgekoeld is zodat er dan met zonne-energie weer veel ingepompt kan worden.
Ik heb nu de Pana op een contante deltaT gezet van 7 graden. ’s ochtends zet ik dan de maximale Ta op 37 graden met de bedoeling dat er maximaal vermogen opgewekt wordt. Tegen de middag verlaag ik de maximale Ta naar 35 graden (dan verbruikt de WP nog maar zo’n 600 Watt) en dan in de nacht verlaag ik het verder naar 34 graden.
Op zich werkt dit aardig, maar overdag begint die wel met 9 Kwh, maar naar een uur of zo gaat het vermogen achteruit terwijl die lang niet aan de 37 graden komt.
Hoe kan ik zorgen dat die een paar uur werkelijk met 9 kWh blijft pompen en dan in de namiddag overschakelt op een efficiëntere methode?
Vriendelijke groeten,
Joachim.
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
Ja, je kunt lagere tarieven krijgen als je overschakelt op nachttarief, en dat is natuurlijk altijd een optie.
Maar ik wil zo min mogelijk afhangen van de elektriciteitsmaatschappijen en maximaal mijn zonne-energie gebruiken.
Joachim.
Maar ik wil zo min mogelijk afhangen van de elektriciteitsmaatschappijen en maximaal mijn zonne-energie gebruiken.
Joachim.
Of je door kunt gaan met 9kW hangt van je vloerverwarming af. Op een gegeven moment is de flow maximaal en wordt de retourtemperatuur te hoog en dan gaat het vermogen toch terug.JoachimJanssen schreef op zondag 28 november 2021 @ 18:39:
Beste tweakers,
...
Ik heb nu de Pana op een contante deltaT gezet van 7 graden. ’s ochtends zet ik dan de maximale Ta op 37 graden met de bedoeling dat er maximaal vermogen opgewekt wordt. Tegen de middag verlaag ik de maximale Ta naar 35 graden (dan verbruikt de WP nog maar zo’n 600 Watt) en dan in de nacht verlaag ik het verder naar 34 graden.
Op zich werkt dit aardig, maar overdag begint die wel met 9 Kwh, maar naar een uur of zo gaat het vermogen achteruit terwijl die lang niet aan de 37 graden komt.
Hoe kan ik zorgen dat die een paar uur werkelijk met 9 kWh blijft pompen en dan in de namiddag overschakelt op een efficiëntere methode?
Vriendelijke groeten,
Joachim.
Er geldt ongeveer P = 70 x Qv x dT, waarbij P het vermogen in watt, Qv de flow in liters/min en dT het temperatuurverschil in °C is. Reken voor je warmtepomp maar uit wat dat oplevert.
Bedankt Frans.FransvWoerkom schreef op zondag 28 november 2021 @ 21:43:
[...]
Of je door kunt gaan met 9kW hangt van je vloerverwarming af. Op een gegeven moment is de flow maximaal en wordt de retourtemperatuur te hoog en dan gaat het vermogen toch terug.
Er geldt ongeveer P = 70 x Qv x dT, waarbij P het vermogen in watt, Qv de flow in liters/min en dT het temperatuurverschil in °C is. Reken voor je warmtepomp maar uit wat dat oplevert.
De maximale flow is zo'n 20 l/min, en in de middag komt de Tr niet boven de 30 graden uit, dus dan zou die toch wel 9kW moeten kunnen blijven leveren.... Ik zal de dT en/of de maximale Ta nog wat verder verhogen om te kijken of die dan langer de 9kW aanhoudt...
Ingestelde delta t was toch 7? Dan stopt ie bij 37.....JoachimJanssen schreef op zondag 28 november 2021 @ 22:20:
[...]
Bedankt Frans.
De maximale flow is zo'n 20 l/min, en in de middag komt de Tr niet boven de 30 graden uit, dus dan zou die toch wel 9kW moeten kunnen blijven leveren.... Ik zal de dT en/of de maximale Ta nog wat verder verhogen om te kijken of die dan langer de 9kW aanhoudt...
Flow omhoog zetten denk ik, of de delta verhogen
1 PVoutput . Dongen NB
Het gaat er natuurlijk ook om of het water in die vloer de warmte wel kwijt kan. Zoniet, dan helpt een grotere flow niet. Bij een perfect isolerende vloer is de Tr heel snel gelijk aan Ta en blijft dat. En deltaT verhogen kan alleen als je Ta verhoogt. Maar we hebben het hier wel over vloerverwarming, niet over een steengrill.reneeke1970 schreef op zondag 28 november 2021 @ 22:32:
[...]
Ingestelde delta t was toch 7? Dan stopt ie bij 37.....
Flow omhoog zetten denk ik, of de delta verhogen
We hebben het hier over een begrenzing instellen van max 7, de wp zal daar niet boven gaan. Dus als de retour niet stijgt vanwege te lage flow zal het heel lang duren voor hij weer vermogen bij geeft. Hij zegt niet voor niks dat hij vanaf start wel even hoog vermogen geeft en daarna mindert.... De wp wacht gewoon.FransvWoerkom schreef op zondag 28 november 2021 @ 23:19:
[...]
Het gaat er natuurlijk ook om of het water in die vloer de warmte wel kwijt kan. Zoniet, dan helpt een grotere flow niet. Bij een perfect isolerende vloer is de Tr heel snel gelijk aan Ta en blijft dat. En deltaT verhogen kan alleen als je Ta verhoogt. Maar we hebben het hier wel over vloerverwarming, niet over een steengrill.
1 PVoutput . Dongen NB
Per graad temperatuursverschil wordt er bij 20 liter per minuut 1.4 kW aan warmte afgegeven. Gaat er daadwerkelijk 20 liter per minuut rond of wordt de flow verlaagd naar mate de dag vordert? Heb je de flow ingesteld op maximale flow of op deltaT?JoachimJanssen schreef op zondag 28 november 2021 @ 22:20:
[...]
Bedankt Frans.
De maximale flow is zo'n 20 l/min, en in de middag komt de Tr niet boven de 30 graden uit, dus dan zou die toch wel 9kW moeten kunnen blijven leveren.... Ik zal de dT en/of de maximale Ta nog wat verder verhogen om te kijken of die dan langer de 9kW aanhoudt...
Speciale HeishaMon topic geopend: thehog in "HeishaMon - Panasonic Aquarea monitoring"
@Ep Woody kan jij vanuit je TS even hier ook naar linken aub?
@Ep Woody kan jij vanuit je TS even hier ook naar linken aub?
Onze vloerverwarming is een van de eerste in Spanje, en al zo’n 25 jaar oud. De Ta/Tr is wel hoger dan bij huidige installaties. De vloer heeft veel massa en kan dus veel warmte verwerken.Ep Woody schreef op maandag 29 november 2021 @ 09:08:
[...]
Per graad temperatuursverschil wordt er bij 20 liter per minuut 1.4 kW aan warmte afgegeven. Gaat er daadwerkelijk 20 liter per minuut rond of wordt de flow verlaagd naar mate de dag vordert? Heb je de flow ingesteld op maximale flow of op deltaT?
De flow is ingesteld op deltaT, bij lage temperaturen is die dan zo’n 10 l/min, maar kan oplopen tot zo’n 24 l/min.
Vandaag heb ik de dT op 7 graden laten staan maar de maximale Ta verhoogd van 37 naar 38 graden. Nu heeft die in de ochtend/middag 3 uur lang zo’n 9 kW aan vermogen gegenereerd en zo in totaal 26 kWh aan energie de vloer ingepompt. De waterflow is volgens mij onder de 20 l/min gebleven. Dus dat is wat ik wilde, ik moet kijken of ik hem nog een uurtje langer op dit vermogen laat lopen…
Daarna verlaag ik de maximale Ta geleidelijk naar 33 graden.
Nu (21:30) bij een buiten temp van 7 graden, heb ik: Ta=33 Tr=28 flow 9 l/min comp freq 26 Hz, opgenomen vermogen 0,6 kW, afgegeven vermogen 3,6 kW en dus een COP van 6, dat alles volgens de Pana…. Dit zijn volgens mij voor onze installatie geen slechte cijfers, maar het is nu de vraag of dit alles correct is…
Als ik het opgenomen vermogen meet als de Pana “uit staat” (thermostaat op “uit”) verbruikt die toch nog zo’n 57 W. Als hij aangaat maar geen vermogen levert (volgens de thermostaat) verbruikt die tussen de 184 en 253 Watt (waarschijnlijk loopt de pomp dan wel).
Vorige nacht was het minimale verbruik volgens de Pana 400 W (zo’n 3 uur lang), maar in werkelijkheid verbruikte die tussen de 588 en 700W!
Vanmiddag bij hogere vermogens zie ik altijd dat de werkelijkheid tussen de 100 en 200W hoger is dan wat de Pana aangeeft. Bij grote vermogens (2 of 3 kW) is dat misschien niet zo erg, maar in het algemeen zal de Pana vaak lang op laag vermogen draaien (600 W), dus dan is een extra verbruik van 100 tot 200 Watt wel veel!
Ik heb ergens gelezen dat de Pana het opgenomen vermogen berekent met een vast waarde van Uac=230v, dus de spanning niet echt meet. Weet iemand of dat waar is?
Zijn deze metingen in overeenstemming met wat jullie gemeten hebben?
En bij het afgegeven vermogen, in hoeverre is wat de Pana aangeeft correct?
Wat ie meet weet ik niet, maar er klopt werkelijk helemaal niets van.
Hij loopt nu op 20 Hz, buiten is het 5 graden, taanvoer 27 tretour 24.
De pana zegt zelf dat hij 0,4 kw verbruikt maar de eastron kwh meter zegt 504 Watt.
Hij loopt nu op 20 Hz, buiten is het 5 graden, taanvoer 27 tretour 24.
De pana zegt zelf dat hij 0,4 kw verbruikt maar de eastron kwh meter zegt 504 Watt.
PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4
@martijn v o dat is precies goed, voor wat de pana kan weergeven.
die gaat namelijk in stappen van 400W en hele graden.
en dat vermogen past prima bij 20Hz.
die gaat namelijk in stappen van 400W en hele graden.
en dat vermogen past prima bij 20Hz.
[ Voor 13% gewijzigd door sjimmie op 30-11-2021 07:07 ]
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Ik denk in stappen van 200, en een minimum van 400...sjimmie schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 07:06:
@martijn v o dat is precies goed, voor wat de pana kan weergeven.
die gaat namelijk in stappen van 400W en hele graden.
en dat vermogen past prima bij 20Hz.
In stappen van 0,2kW en de watertemperaturen in stappen van 0,25°C. Het debiet bij mijn 12H trouwens in stappen van ~0,358 L/min. Zie de grafieken in de service cloud. Overigens valt er bij lage opgenomen vermogens geen peil te trekken op de nauwkeurigheid. Bij 1,4kW in de AB meet ik 1,416 of 1,436 op mijn wattmeter, Maar bij 1,2kW én bij 1,0kW heb ik 1,24 gemeten.sjimmie schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 07:06:
@martijn v o dat is precies goed, voor wat de pana kan weergeven.
die gaat namelijk in stappen van 400W en hele graden.
en dat vermogen past prima bij 20Hz.
Bij mijn 7kW H-serie laat 'ie ook 0,2kW zien. Het zijn wel steeds stappen van 0,2kW.JoachimJanssen schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 11:56:
[...]
Ik denk in stappen van 200, en een minimum van 400...
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
Oja, 200W resolutie met 400W minimum. (J-serie)FransvWoerkom schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 13:08:
[...]
In stappen van 0,2kW en de watertemperaturen in stappen van 0,25°C. Het debiet bij mijn 12H trouwens in stappen van ~0,358 L/min. Zie de grafieken in de service cloud. Overigens valt er bij lage opgenomen vermogens geen peil te trekken op de nauwkeurigheid. Bij 1,4kW in de AB meet ik 1,416 of 1,436 op mijn wattmeter, Maar bij 1,2kW én bij 1,0kW heb ik 1,24 gemeten.
Maar echt geen 0.25 graden hier hoor! Ik zie temperaturen van de pana alleen in hele graden.
[ Voor 7% gewijzigd door sjimmie op 30-11-2021 13:23 ]
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Ik heb een J9 mono met een panasonic SWW 300l boiler echter blijft er retourwater uit de boiler het CV-water instromen waardoor de boiler (relatief snel) afkoelt en de retour wordt opgewarmd en de pana dus uit gaat. Hebben jullie een idee hoe ik dit tegen kunnen gaan? Op de aanvoer lijkt het met de drieweg wel helemaal goed te gaan. Met name nu de SWW run klaar is is het een best groot probleem.
Daarnaast blijft het interne element van de panaboiler het water maar opwarmen, hebben jullie hier ook tips voor?
Daarnaast blijft het interne element van de panaboiler het water maar opwarmen, hebben jullie hier ook tips voor?
Je hebt een lekke driewegklep of Einrohrzirkulation.Sturmer93 schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 13:20:
Ik heb een J9 mono met een panasonic SWW 300l boiler echter blijft er retourwater uit de boiler het CV-water instromen waardoor de boiler (relatief snel) afkoelt en de retour wordt opgewarmd en de pana dus uit gaat. Hebben jullie een idee hoe ik dit tegen kunnen gaan? Op de aanvoer lijkt het met de drieweg wel helemaal goed te gaan. Met name nu de SWW run klaar is is het een best groot probleem.
Daarnaast blijft het interne element van de panaboiler het water maar opwarmen, hebben jullie hier ook tips voor?
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
De retour van de boiler zit inderdaad met 32mm op 10cm afstand van de retourleiding. Dus de thermosifon werking zou het meest logisch zijn schat je zo in?Andrehj schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 13:24:
[...]
Je hebt een lekke driewegklep of Einrohrzirkulation.
:strip_exif()/f/image/rkBHUoootdMx3dRhgs6AtZE0.jpg?f=fotoalbum_large)
Ja, dit gaat natuurlijk nooit goed. Lekkere installateur heb je als ie zoiets aanlegt....Sturmer93 schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 13:37:
[...]
De retour van de boiler zit inderdaad met 32mm op 10cm afstand van de retourleiding. Dus de thermosifon werking zou het meest logisch zijn schat je zo in?

Overigens sluit dat een lekke driewegklep niet uit. Het kan zelfs nog een combinatie zijn.
[ Voor 10% gewijzigd door Andrehj op 30-11-2021 13:52 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
ik geloof niet dat dit thermosyfon is , bij een T splitsing onstaat een soort draaing en water + warmte uitwisseling door het constant langs stromende water.Sturmer93 schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 13:37:
[...]
De retour van de boiler zit inderdaad met 32mm op 10cm afstand van de retourleiding. Dus de thermosifon werking zou het meest logisch zijn schat je zo in?
[Afbeelding]
Dus jij denkt toch dat het een lekke drieweg is?twain4me schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 13:51:
[...]
ik geloof niet dat dit thermosyfon is , bij een T splitsing onstaat een soort draaing en water + warmte uitwisseling door het constant langs stromende water.
Als het water in dat korte stukje stil zou staan was er nauwelijks warmteuitwisseling. En dat gebeurt dus niet. In dat korte stukje stroomt aan de bovenkant warm water uit het vat naar de leiding, en aan de onderkant koud water uit de retour terug de spiraal van het vat in. Dit dé ideale situatie voor een thermosifon (Einrohrzirkulation)..twain4me schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 13:51:
[...]
ik geloof niet dat dit thermosyfon is , bij een T splitsing onstaat een soort draaing en water + warmte uitwisseling door het constant langs stromende water.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
dan hebben we een ander idee over thermosyfon, in mijn optiek heeft een thermosyfon geen gemoteriseerd component zoals een pomp .

Waar schrijf ik dan dat de pomp invloed heeft? Verdiep je er nou eens in hoe Einrohrzirkulation werkt. (Link staat een paar posts hierboven).twain4me schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 13:58:
dan hebben we een ander idee over thermosyfon, in mijn optiek heeft een thermosyfon geen gemoteriseerd component zoals een pomp .
Overigens maakt de pomp die eenpijpscirculatie hier wel een stuk makkelijker, omdat die zorgt voor een continue aanvoer van koud water aan het einde van het 10cm stukje, en de afvoer van het warme water richting de WP.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
ik schrijf dat de pomp invloed heeft en jij nu ookAndrehj schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 14:02:
[...]
Waar schrijf ik dan dat de pomp invloed heeft? Verdiep je er nou eens in hoe Einrohrzirkulation werkt. (Link staat een paar posts hierboven).
Overigens maakt de pomp die eenpijpscirculatie hier wel een stuk makkelijker, omdat die zorgt voor een continue aanvoer van koud water aan het einde van het 10cm stukje, en de afvoer van het warme water richting de WP.
Even in het heel kort en simpel: Ik bedoelde dat in de eerste plaats je pijpje te kort is @Andrehj bedoeld dat in eerste plaats je pijpje de verkeerde vorm heeft, het effect is het zelfde, je pijpje is verkeerd.Sturmer93 schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 13:53:
[...]
Dus jij denkt toch dat het een lekke drieweg is?
[ Voor 3% gewijzigd door twain4me op 30-11-2021 14:22 ]
Die 0,25° en het debiet zie je in de servicecloud. De pana rekent daarmee het opgewekte vermogen uit. Helaas zie je ze op de AB afgerond op hele graden.sjimmie schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 13:19:
[...]
Oja, 200W resolutie met 400W minimum. (J-serie)
Maar echt geen 0.25 graden hier hoor! Ik zie temperaturen van de pana alleen in hele graden.
Dat is vreemd want ik kijk in heishamon en dat zijn precies de waarden die ook naar die cloud zouden gaan toch?FransvWoerkom schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 14:53:
[...]
Die 0,25° en het debiet zie je in de servicecloud. De pana rekent daarmee het opgewekte vermogen uit. Helaas zie je ze op de AB afgerond op hele graden.
En ja, omdat ik het toch wel wilde weten heb ik de good-old-CZ-TAW1 weer eens aangesloten en mijzelf service-cloud-meneer gemaakt:
/f/image/S0PN5xmuvlJFWN7MzO4E9cB2.png?f=fotoalbum_large)
Ik zie ook daar alleen alles in hele graden.
[ Voor 39% gewijzigd door sjimmie op 30-11-2021 16:28 ]
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
@sjimmie Klopt, in dat overzicht alleen hele graden. Maar als je de grafiek bij "statistics" er bij pakt zie dat het per 0.25 graden gaat.
:strip_exif()/f/image/1WKXTwvESmPigssQ5XraTISs.jpg?f=fotoalbum_large)
Overigens staat in de handleiding van de J versie dat het verbruik geen meting is maar een schatting. Hoe dat precies gedaan is staat niet aangegeven.
:strip_exif()/f/image/1WKXTwvESmPigssQ5XraTISs.jpg?f=fotoalbum_large)
Overigens staat in de handleiding van de J versie dat het verbruik geen meting is maar een schatting. Hoe dat precies gedaan is staat niet aangegeven.
[ Voor 39% gewijzigd door ijhas op 30-11-2021 17:03 ]
Panasonic Aquarea High Performance KIT-WC05JE5 (5 kw), 2750wp oost/west, 660 zuid, 2x Atlantic Calypso wp boilers
OKe, sommige temperaturen zijn daar in 0.25 en andere in hele graden.ijhas schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 17:00:
@sjimmie Klopt, in dat overzicht alleen hele graden. Maar als je de grafiek bij "statistics" er bij pakt zie dat het per 0.25 graden gaat.
[Afbeelding]
Overigens staat in de handleiding van de J versie dat het verbruik geen meting is maar een schatting. Hoe dat precies gedaan is staat niet aangegeven.
Bijvoorbeeld de outdoor en de tank zijn in hele graden.
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Klopt als een bus.
Panasonic Aquarea High Performance KIT-WC05JE5 (5 kw), 2750wp oost/west, 660 zuid, 2x Atlantic Calypso wp boilers
Hier is al eerder discussie over geweest. Hij lijkt intern nauwkeuriger te meten dan in graden. Want het opgewekte vermogen verspringt soms bij gelijke flow, aanvoer en retour temperaturen.ijhas schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 17:00:
@sjimmie Klopt, in dat overzicht alleen hele graden. Maar als je de grafiek bij "statistics" er bij pakt zie dat het per 0.25 graden gaat.
[Afbeelding]
Overigens staat in de handleiding van de J versie dat het verbruik geen meting is maar een schatting. Hoe dat precies gedaan is staat niet aangegeven.
Maar wat hij doorstuurt naar de internet box en/of Heishamon is allemaal in hele graden. Daar heeft @thehog al eens uitgebreid naar gezocht voor de Heishamon.
De Panasonic website lijkt het vervolgens weer te interpoleren. En daar zie je dus 10.25 waar je in de ruwe data die je er bijvoorbeeld met de Heishamon uit kunt halen een snelle afwisseling tussen 10 en 11 graden ziet.
Klopt inderdaad. Hetzelfde bereik je als je de heishamon hele waardes (elke 5 seconen) in grafana zet en daar een mean() over heen haalt.Heronimo schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 19:37:
[...]
Hier is al eerder discussie over geweest. Hij lijkt intern nauwkeuriger te meten dan in graden. Want het opgewekte vermogen verspringt soms bij gelijke flow, aanvoer en retour temperaturen.
Maar wat hij doorstuurt naar de internet box en/of Heishamon is allemaal in hele graden. Daar heeft @thehog al eens uitgebreid naar gezocht voor de Heishamon.
De Panasonic website lijkt het vervolgens weer te interpoleren. En daar zie je dus 10.25 waar je in de ruwe data die je er bijvoorbeeld met de Heishamon uit kunt halen een snelle afwisseling tussen 10 en 11 graden ziet.
/f/image/AUP3JCGIQsjfrrxwIL1jDafz.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 16% gewijzigd door thehog op 30-11-2021 19:47 ]
Ik waag ook de overstap te maken en heb de knoop nagenoeg doorgehakt. Nog wat uitzoekwerk resteert, maar dat moet wel goedkomen.
In basis heb ik een 2 onder 1 kap woning uit de jaren zestig. Nageisoleerd met dunne spouw, nieuw dak, en weinig vloerisolatie.
Ik verwarm nu beneden met 1 airco (3,5kw) en dat gaat tot 0 graden buitentemperatuur goed. Het comfort zakt wel wat in door 1 warmtepunt en sommige ruimtes in het huis hebben dus onvoldoende warmte.
Maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik maar incidenteel bij heb moeten springen met de CV, ik schat nog maar zo'n 300 kuub voor verwarming, de rest van de 150 kuub van afgelopen jaar waren voor warm water. Gezien deze 18 jaar oud is wil ik graag deze vervangen voordat hij kapot is en ik tempo moet maken. Nu kan ik het nog op mijn eigen tempo vervangen
Ik heb een inventarisatie gemaakt van het verwarmingssysteem en kom op de volgende waardes uit:
/f/image/PFXuHzjILszujzdM6f8myByK.png?f=fotoalbum_large)
(Italic is geïnterpoleerd/geschat)
Het idee is dat de WP de bulk van het huis gaat verwarmen (bovenverdieping alleen bij echte koude) en dat de airco beneden bij kan springen bij de écht koude dagen als ik mogelijk te weinig vermogen uit de WP haal.
Al met al lijkt me dat ik niet veel lager dan 35 graden zal kunnen functioneren omdat ik dan onder de ondergrens van de 5kW J serie uitkom en ik op 40 graden uitkom als ik het volle vermogen nodig ga hebben. Ik kan nog wat doen om de afgifte wat te boosten, maar vooralsnog lijkt me dat niet nodig.
Daarnaast twijfel ik nog over een losse WPB of een boilervat met 3-wegklep. Ik wacht daar nog even af wat de subsidies voor volgend jaar gaan doen ivm aanschaf van een WPB.
Klopt het geschetste dat ik met de aangegeven temperaturen uit ga komen met de 5kW? In de toekomst zal er nog een verbouwing aankomen met nieuwe aanbouw die dan wél volledig geisoleerd is én met vloerverwarming, maar voor nu lijkt me dit voldoende om iig de stap naar all-electric te wagen.
Tips, ideeën, ik hoor ze graag!
In basis heb ik een 2 onder 1 kap woning uit de jaren zestig. Nageisoleerd met dunne spouw, nieuw dak, en weinig vloerisolatie.
Ik verwarm nu beneden met 1 airco (3,5kw) en dat gaat tot 0 graden buitentemperatuur goed. Het comfort zakt wel wat in door 1 warmtepunt en sommige ruimtes in het huis hebben dus onvoldoende warmte.
Maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik maar incidenteel bij heb moeten springen met de CV, ik schat nog maar zo'n 300 kuub voor verwarming, de rest van de 150 kuub van afgelopen jaar waren voor warm water. Gezien deze 18 jaar oud is wil ik graag deze vervangen voordat hij kapot is en ik tempo moet maken. Nu kan ik het nog op mijn eigen tempo vervangen
Ik heb een inventarisatie gemaakt van het verwarmingssysteem en kom op de volgende waardes uit:
/f/image/PFXuHzjILszujzdM6f8myByK.png?f=fotoalbum_large)
(Italic is geïnterpoleerd/geschat)
Het idee is dat de WP de bulk van het huis gaat verwarmen (bovenverdieping alleen bij echte koude) en dat de airco beneden bij kan springen bij de écht koude dagen als ik mogelijk te weinig vermogen uit de WP haal.
Al met al lijkt me dat ik niet veel lager dan 35 graden zal kunnen functioneren omdat ik dan onder de ondergrens van de 5kW J serie uitkom en ik op 40 graden uitkom als ik het volle vermogen nodig ga hebben. Ik kan nog wat doen om de afgifte wat te boosten, maar vooralsnog lijkt me dat niet nodig.
Daarnaast twijfel ik nog over een losse WPB of een boilervat met 3-wegklep. Ik wacht daar nog even af wat de subsidies voor volgend jaar gaan doen ivm aanschaf van een WPB.
Klopt het geschetste dat ik met de aangegeven temperaturen uit ga komen met de 5kW? In de toekomst zal er nog een verbouwing aankomen met nieuwe aanbouw die dan wél volledig geisoleerd is én met vloerverwarming, maar voor nu lijkt me dit voldoende om iig de stap naar all-electric te wagen.
Tips, ideeën, ik hoor ze graag!
Sinds een internetstoring vorige week lukt het me niet meer om via de service cloud mijn warmtepomp te monitoren. Verbinding via de CZ-TAW1 adapter.
Ik heb geprobeerd het apparaat te verwijderen uit mijn account en weer opnieuw toe te voegen, maar dit lukt helaas niet. Steeds als ik de adapter wil toevoegen krijg ik de foutmelding:
'Communicatie met adapter is mislukt. Zorg ervoor dat deze met het netwerk verbonden is of controleer opnieuw na het resetten van de adapter. (1005-1503)'
De adapter is verbonden in mijn netwerk (heeft ook een ip), dus die lijkt goed. Ook alle reset opties helpen niet. Iemand die dit probleem herkent en weet hoe dit op te lossen?
Ik heb geprobeerd het apparaat te verwijderen uit mijn account en weer opnieuw toe te voegen, maar dit lukt helaas niet. Steeds als ik de adapter wil toevoegen krijg ik de foutmelding:
'Communicatie met adapter is mislukt. Zorg ervoor dat deze met het netwerk verbonden is of controleer opnieuw na het resetten van de adapter. (1005-1503)'
De adapter is verbonden in mijn netwerk (heeft ook een ip), dus die lijkt goed. Ook alle reset opties helpen niet. Iemand die dit probleem herkent en weet hoe dit op te lossen?
Ik ga er vanuit dat de internetverbinding goed staat, kabel of wifi. Na de reset moet je in je gebruikerspagina ook je apparaat wijzigen (links boven). Als je ook een installateurs account hebt, moet je daar ook opnieuw toestemming aan de gebruiker vragen om verbinding te maken met het apparaat.SJB schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 21:36:
Sinds een internetstoring vorige week lukt het me niet meer om via de service cloud mijn warmtepomp te monitoren. Verbinding via de CZ-TAW1 adapter.
Ik heb geprobeerd het apparaat te verwijderen uit mijn account en weer opnieuw toe te voegen, maar dit lukt helaas niet. Steeds als ik de adapter wil toevoegen krijg ik de foutmelding:
'Communicatie met adapter is mislukt. Zorg ervoor dat deze met het netwerk verbonden is of controleer opnieuw na het resetten van de adapter. (1005-1503)'
De adapter is verbonden in mijn netwerk (heeft ook een ip), dus die lijkt goed. Ook alle reset opties helpen niet. Iemand die dit probleem herkent en weet hoe dit op te lossen?
Lastig om te adviseren omdat niet duidelijk is wat je tot nu toe precies allemaal gedaan hebt.SJB schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 21:36:
Sinds een internetstoring vorige week lukt het me niet meer om via de service cloud mijn warmtepomp te monitoren. Verbinding via de CZ-TAW1 adapter.
Ik heb geprobeerd het apparaat te verwijderen uit mijn account en weer opnieuw toe te voegen, maar dit lukt helaas niet. Steeds als ik de adapter wil toevoegen krijg ik de foutmelding:
'Communicatie met adapter is mislukt. Zorg ervoor dat deze met het netwerk verbonden is of controleer opnieuw na het resetten van de adapter. (1005-1503)'
De adapter is verbonden in mijn netwerk (heeft ook een ip), dus die lijkt goed. Ook alle reset opties helpen niet. Iemand die dit probleem herkent en weet hoe dit op te lossen?
De eerste stap is als alle drie de leds op de CZ-TAW1 branden, een reset uit te voeren volgens de handleiding (middelste knop meer dan 10 seconden ingedrukt houden tot de leds uitgaan en dan wachten of ie terugkomt, kan even duren). Werkte bij mij na de laatste storing.
Ik vermoed echter dat je aan dit stadium al voorbij bent. Dan zou je alles opnieuw kunnen installeren. Zorg ervoor dat je de In de Service Cloud nog even je ID noteert, staat ook op de adapter. Dan in de Smart Cloud kiezen voor apparaat verwijderen. Dan kom je direct in een nieuw aanmeld menu. Steeds stap voor stap goed lezen en volgen. Ook even een nieuwe naam kiezen voor je account en als de smart Cloud weer draait aanmelden bij de service Cloud.
Die nieuwe naam was wel doorslaggevend, met de oude naam verdween bij mij de fout niet bij de vorige storing wat langer geleden.
[ Voor 3% gewijzigd door t.oswald op 30-11-2021 23:39 ]
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
Ja, volgens mij klopt je analyse. En als je nu met 300m3 uitkomt in combinatie met de airco dan zal de 5kW ruimschoots genoeg zijn in combinatie met de airco.I-King schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 20:59:
Ik waag ook de overstap te maken en heb de knoop nagenoeg doorgehakt. Nog wat uitzoekwerk resteert, maar dat moet wel goedkomen.
In basis heb ik een 2 onder 1 kap woning uit de jaren zestig. Nageisoleerd met dunne spouw, nieuw dak, en weinig vloerisolatie.
Ik verwarm nu beneden met 1 airco (3,5kw) en dat gaat tot 0 graden buitentemperatuur goed. Het comfort zakt wel wat in door 1 warmtepunt en sommige ruimtes in het huis hebben dus onvoldoende warmte.
Maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik maar incidenteel bij heb moeten springen met de CV, ik schat nog maar zo'n 300 kuub voor verwarming, de rest van de 150 kuub van afgelopen jaar waren voor warm water. Gezien deze 18 jaar oud is wil ik graag deze vervangen voordat hij kapot is en ik tempo moet maken. Nu kan ik het nog op mijn eigen tempo vervangen
Ik heb een inventarisatie gemaakt van het verwarmingssysteem en kom op de volgende waardes uit:
[Afbeelding]
(Italic is geïnterpoleerd/geschat)
Het idee is dat de WP de bulk van het huis gaat verwarmen (bovenverdieping alleen bij echte koude) en dat de airco beneden bij kan springen bij de écht koude dagen als ik mogelijk te weinig vermogen uit de WP haal.
Al met al lijkt me dat ik niet veel lager dan 35 graden zal kunnen functioneren omdat ik dan onder de ondergrens van de 5kW J serie uitkom en ik op 40 graden uitkom als ik het volle vermogen nodig ga hebben. Ik kan nog wat doen om de afgifte wat te boosten, maar vooralsnog lijkt me dat niet nodig.
Daarnaast twijfel ik nog over een losse WPB of een boilervat met 3-wegklep. Ik wacht daar nog even af wat de subsidies voor volgend jaar gaan doen ivm aanschaf van een WPB.
Klopt het geschetste dat ik met de aangegeven temperaturen uit ga komen met de 5kW? In de toekomst zal er nog een verbouwing aankomen met nieuwe aanbouw die dan wél volledig geisoleerd is én met vloerverwarming, maar voor nu lijkt me dit voldoende om iig de stap naar all-electric te wagen.
Tips, ideeën, ik hoor ze graag!
Houd er wel rekening mee dat een lucht-lucht warmtepomp (airco) een wat betere COP haalt dan de lucht-water warmtepomp bij de genoemde temperaturen. Dus het kan nog steeds de moeite waard zijn om de airco flink mee te laten draaien. Ik zou dan in de nieuwe situatie het hele huis tot 18 of 19 graden verwarmen met de Panasonic en dan de woonkamer met de airco boosten naar 21 graden.
@t.oswald Wat bedoel je precies met een nieuwe naam kiezen?
Ik heb het apparaat in mijn smart Cloud verwijderd en mezelf als gebruiker in de service Cloud. Bij het opnieuw inloggen in de smart Cloud kom je vanzelf in een stappenplan om het apparaat toe te voegen. Dit gaat goed tot stap 3, waar ik het apparaat moet registeren:
Apparaat wachtwoord instelling
Apparaat-ID : Bxxx-xxxxx
Registreer alstublief het wachtwoord van uw apparaat. Wachtwoordregistratie kan 1 minuut kosten.
Het wachtwoord van het apparaat moet bestaan uit 8-15 tekens met letters en cijfers.
Het wachtwoord van het apparaat wordt gebruikt voor de sub-gebruikersregistratie. Dit wachtwoord hoeft niet gelijk te zijn aan het login wachtwoord.
NB :
Als het apparaat al door de eigenaar is geregistreerd en u zich als sub-gebruiker wilt registreren, voer dan het wachtwoord van het apparaat in dat door de eigenaar is ingesteld. Als u het wachtwoord van het apparaat niet weet, vraag hier naar bij de eigenaar.
Niet helemaal duidelijk welk wachtwoord dit moet zijn, want ik het het apparaat wel al eerder geregistreerd. Dat kan natuurlijk ook nog de reden zijn dat er een verbinding kan worden gemaakt, maar dan had ik de melding 'verkeerd wachtwoord' verwacht.
Ik heb het apparaat in mijn smart Cloud verwijderd en mezelf als gebruiker in de service Cloud. Bij het opnieuw inloggen in de smart Cloud kom je vanzelf in een stappenplan om het apparaat toe te voegen. Dit gaat goed tot stap 3, waar ik het apparaat moet registeren:
Apparaat wachtwoord instelling
Apparaat-ID : Bxxx-xxxxx
Registreer alstublief het wachtwoord van uw apparaat. Wachtwoordregistratie kan 1 minuut kosten.
Het wachtwoord van het apparaat moet bestaan uit 8-15 tekens met letters en cijfers.
Het wachtwoord van het apparaat wordt gebruikt voor de sub-gebruikersregistratie. Dit wachtwoord hoeft niet gelijk te zijn aan het login wachtwoord.
NB :
Als het apparaat al door de eigenaar is geregistreerd en u zich als sub-gebruiker wilt registreren, voer dan het wachtwoord van het apparaat in dat door de eigenaar is ingesteld. Als u het wachtwoord van het apparaat niet weet, vraag hier naar bij de eigenaar.
Niet helemaal duidelijk welk wachtwoord dit moet zijn, want ik het het apparaat wel al eerder geregistreerd. Dat kan natuurlijk ook nog de reden zijn dat er een verbinding kan worden gemaakt, maar dan had ik de melding 'verkeerd wachtwoord' verwacht.
@SJB https://www.climadirect.c...ting-instructions-282.pdf
Let goed op welke stappen je precies moet volgen, hoe je de boel reset, hoe je een ander wachtwoord instelt enzovoorts.
Vul niet het streepje in bij het ID Bxxxx-xxxx wordt Bxxxxxxxx) en pas op met speciale tekens in de wachtwoorden (ik meen dat ik eens heel veel tijd kwijt was door een $ teken).
Let goed op welke stappen je precies moet volgen, hoe je de boel reset, hoe je een ander wachtwoord instelt enzovoorts.
Vul niet het streepje in bij het ID Bxxxx-xxxx wordt Bxxxxxxxx) en pas op met speciale tekens in de wachtwoorden (ik meen dat ik eens heel veel tijd kwijt was door een $ teken).
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Je hebt een nieuwe aanmelding gemaakt en je wordt gevraagd daarvoor een wachtwoord te maken.SJB schreef op woensdag 1 december 2021 @ 13:11:
@t.oswald Wat bedoel je precies met een nieuwe naam kiezen?
Ik heb het apparaat in mijn smart Cloud verwijderd en mezelf als gebruiker in de service Cloud. Bij het opnieuw inloggen in de smart Cloud kom je vanzelf in een stappenplan om het apparaat toe te voegen. Dit gaat goed tot stap 3, waar ik het apparaat moet registeren:
Apparaat wachtwoord instelling
Apparaat-ID : Bxxx-xxxxx
Registreer alstublief het wachtwoord van uw apparaat. Wachtwoordregistratie kan 1 minuut kosten.
Het wachtwoord van het apparaat moet bestaan uit 8-15 tekens met letters en cijfers.
Het wachtwoord van het apparaat wordt gebruikt voor de sub-gebruikersregistratie. Dit wachtwoord hoeft niet gelijk te zijn aan het login wachtwoord.
NB :
Als het apparaat al door de eigenaar is geregistreerd en u zich als sub-gebruiker wilt registreren, voer dan het wachtwoord van het apparaat in dat door de eigenaar is ingesteld. Als u het wachtwoord van het apparaat niet weet, vraag hier naar bij de eigenaar.
Niet helemaal duidelijk welk wachtwoord dit moet zijn, want ik het het apparaat wel al eerder geregistreerd. Dat kan natuurlijk ook nog de reden zijn dat er een verbinding kan worden gemaakt, maar dan had ik de melding 'verkeerd wachtwoord' verwacht.
Dat tweede gedeelte gaat over aanmelden als sub-gebruiker en is helemaal niet van toepassing! Dus gewoon een wachtwoord aanmaken volgens de regels.
Met de naam bedoelde ik de naam waarmee je je nieuwe account gaat aanmelden bij de service Cloud als je klaar bent in de smart Cloud en die weer draait. Heeft ook een wachtwoord nodig, maar dat komt later.
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
Bedankt voor de bevestiging! Ik ben vooral aan 't opletten op 't minimum vermogen ivm pendelen, maar dat kun je evt ook een beetje sturen door 's nachts uit te zetten en overdag weer te starten. Dan heeft hij sowieso wat tijd nodig om bij te werken.Heronimo schreef op woensdag 1 december 2021 @ 09:42:
[...]
Ja, volgens mij klopt je analyse. En als je nu met 300m3 uitkomt in combinatie met de airco dan zal de 5kW ruimschoots genoeg zijn in combinatie met de airco.
Houd er wel rekening mee dat een lucht-lucht warmtepomp (airco) een wat betere COP haalt dan de lucht-water warmtepomp bij de genoemde temperaturen. Dus het kan nog steeds de moeite waard zijn om de airco flink mee te laten draaien. Ik zou dan in de nieuwe situatie het hele huis tot 18 of 19 graden verwarmen met de Panasonic en dan de woonkamer met de airco boosten naar 21 graden.
En daarnaast, mijn airco schakelt soms wel 7x per uur aan als 't in 't tussenseizoen is. Dus ben er niet extreem huiverig voor.
Ik heb nu idd ook 't idee om te experimenteren met de WAR regeling om 't binnen 19 graden te krijgen en dan 's avonds met de airco te boosten (of als iemand thuis is). Dan moet er meer dan voldoende vermogen zijn.
Het maakt mij niet heel veel uit of ik op de cent precies de goedkoopste COP heb, 't comfort is ook wat waard.
Gelukkig heb ik de Heishamon al besteld
Dit topic is gesloten.