Mooi dat het werkt voor je! Maar is dit niet gewoon mazzel? Die "verwarming uit delta T van ingestelde temp: 0C" bijvoorbeeld gaat over de backup heater en niet over de normale dT door de Pana. Dus eigenlijk heb je dan alleen je sensoren iets laten afwijken, of zelfs per ongeluk goed gecalibreerd ;-) Of zie ik iets enorm over het hoofd?Sjonnie.p schreef op maandag 5 december 2022 @ 19:26:
Voor iedereen met pendelproblemen: Ik heb het als volgt opgelost:
[Afbeelding]
bovenstaand het pendelgedrag
Daarna via de bediening/thermostaat de aanvoersensor 2 graden hoger gekalibreert en de retoursensor 1 graad lager.
Vervolgens via de servicecloud de 'verwarming uit delta Tvan ingestelde temp: 0C
[Afbeelding]
Het resultaat in onderstaand plaatje ( 3start/stops in 12 uren)
[Afbeelding]
Installatie : Aquarea monoblock 7 kW 1-fase J generatie
Keuken + eetkamer vloerverwarming , overige vertrekken radiatoren met fan's.
120 liter Sanitair WW tank
GEEN buffervat ( dit blijkt dus niet noodzakelijk om pendelen te voorkomen)
[Afbeelding]
[Afbeelding]
PV: 7.910 WP O-Z-W | Enphase Envoy S Metered | IQ7+ | Panasonic 12KW T-Cap J-Gen | 300L SWW | 200L Buffer | Fibaro HC2 | Gasloos sinds 4-10-22