Ervaringen Hitachi Yutaki RASM Monoblock warmtepomp

Pagina: 1 ... 9 ... 23 Laatste
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
hier begint het met de pomp zelf (15 min 3kw) en dan half uur tot 3 kwartier 3kw van el element bij 200 l boiler met sensor op 2/3 hoogte

[ Voor 10% gewijzigd door MisterB op 14-03-2023 13:27 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
Skipper-93 schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 10:59:
[...]

De Eco stand is simpelweg een verlaging van de aanvoertemperatuur. Standaard 3 graden. Dat kun je wijzigen in de instellingen.
Is dat alles ? Kreeg de indruk van installateur dat ie ook wat anders 'reageert' in eco stand ... waar ik trouwens niks van gemerkt heb ..

dus als je continu in eco draait kan je net zo goed je stooklijn 3 graden lager zetten (bij de standaard setting) .. hij gaat tot 10 zag ik ?

[ Voor 15% gewijzigd door MisterB op 14-03-2023 13:29 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 14:07

backupdevice

Boeh!

MisterB schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 13:26:
hier begint het met de pomp zelf (15 min 3kw) en dan half uur tot 3 kwartier 3kw van el element bij 200 l boiler met sensor op 2/3 hoogte
Ah thx. Ik heb de 300L en kan nergens vinden wat voor eheater daar in zit.

Maar bij jou dus eerst 3kw von de WP en dan 3k van de de boiler. Dus niet 3+3 ?

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
backupdevice schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 13:58:
[...]

Ah thx. Ik heb de 300L en kan nergens vinden wat voor eheater daar in zit.

Maar bij jou dus eerst 3kw von de WP en dan 3k van de de boiler. Dus niet 3+3 ?
well -- het is initieel 10 tot 15 min ook tegelijk.. dus dan trekt het dus bijna 6kw (dus even opletten met fase aansluiting) -- maar dan haakt de wp af -- ik schat dat totraal je 2 tot 3 kw kost

die 3kw van de wp is natuurlijk nogal buiten tem afhankelijk (dit was in koude periodes) .. morgen loopt ie weer zal een stroom verbruik bekijken daarna

[ Voor 19% gewijzigd door MisterB op 14-03-2023 14:03 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 12-09 10:44
backupdevice schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 13:23:
[...]

Hoeveel watt pakt zo'n Legionella run eigenlijk? Hebben wij nog niet aanstaan , die wordt maandag geactiveerd. Dan weten wij meteen of de aansluiting het aankan :)
Denk dat in de specificaties ook wel iets staat over je maximale electrische verwarming, die hij gebruikt tijdens je legionella run.
Bij mij 1500 Watt en dat voor 1.5 tot 2 uur. Maar ik heb een 270L Yutampo

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 14:07

backupdevice

Boeh!

STT_2022 schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 14:02:
[...]


Denk dat in de specificaties ook wel iets staat over je maximale electrische verwarming, die hij gebruikt tijdens je legionella run.
Bij mij 1500 Watt en dat voor 1.5 tot 2 uur. Maar ik heb een 270L Yutampo
3 / 2 - 2 - 2 Maar dat is dan op de WP. ( Primaire circuit )

. De boiler is met een E-heater geleverd. DHWT-300S-3.0H2E 300L Tapwatertank + E-heater . Geen idee wat het wattage is wat deze trekt. Weet wel de amperes die nodig zijn maar dat is dus maximaal voor afzekeren.

We willen dus testen of onze 3x25 aansluiting genoeg is om dit te trekken.

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
vast wel - maar dus buiten unit op andere fase zet dan het element

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 14:07

backupdevice

Boeh!

MisterB schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 14:17:
vast wel - maar dus buiten unit op andere fase zet dan het element
Je bedoelt dan de Eheater op de boiler he ?

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
ja die bedoelt ik , de 3 elementen in de binnenunit van de wp trekken ieder max 1 kw maar die spelen gene rol in dit proces

[ Voor 113% gewijzigd door MisterB op 14-03-2023 14:21 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 14:07

backupdevice

Boeh!

MisterB schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 14:19:
ja die bedoelt ik , de 3 elementen in de binnenunit van de wp trekken ieder max 1 kw maar die spelen gene rol in dit proces
Ok . Dan gaan wij de uitdaging aan :) Volgende week maar eens de legionella beveiliging aan laten sluiten en dan laten lopen.

Makkelijkste is dus om dit na een vaste warm water run te laten doen ?

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
backupdevice schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 14:24:
[...]

Ok . Dan gaan wij de uitdaging aan :) Volgende week maar eens de legionella beveiliging aan laten sluiten en dan laten lopen.

Makkelijkste is dus om dit na een vaste warm water run te laten doen ?
Daarvan weet je nooit wanneer ze lopen ... die lopen als het moet .. .mooiste is om het te doen voordat je wekelijkse douche moment is .. heb je lekker warm water

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 14:07

backupdevice

Boeh!

Hahaha . Ja hier is ook een grote tombola. Wij hebben de temp op 50 staan.

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
backupdevice schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 14:31:
Hahaha . Ja hier is ook een grote tombola. Wij hebben de temp op 50 staan.
hier op 50 en weer lopen op 45 ... als je niks gebruikt dan duurt het 16 tot 30 uur voordat het weer loop afh van buiten temp en temp in het hok waar de boilervat staat... als je wel gebruik loopt ie vaker natuurlijk -- maar random of net na douchen etc

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 16:37
Je kunt de SWW run gewoon op timer instellen, volgens mij kan dat bij de legionella run ook.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
blackmore87 schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 15:31:
Je kunt de SWW run gewoon op timer instellen, volgens mij kan dat bij de legionella run ook.
legionella is al op timer idd .. boiler run hoeft van mij niet perse gewoon als het nodig is

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 16:37
MisterB schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 15:43:
[...]
legionella is al op timer idd .. boiler run hoeft van mij niet perse gewoon als het nodig is
Waarschijnlijk gaat ie dan te vaak opwarmen. Als je zonnepanelen hebt is het aan te raden om het rond 12:00/13:00 te doen ivm opbrengst (en de saldering die ooit zal verdwijnen).

[ Voor 21% gewijzigd door blackmore87 op 14-03-2023 15:45 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
blackmore87 schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 15:44:
[...]

Waarschijnlijk gaat ie dan te vaak opwarmen. Als je zonnepanelen hebt is het aan te raden om het rond 12:00/13:00 te doen ivm opbrengst (en de saldering die ooit zal verdwijnen).
ja dan wel nu geen last van

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 16:37
MisterB schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 15:46:
[...]
ja dan wel nu geen last van
Het stroomverbruik zal waarschijnlijk nog steeds lager zijn als je hem wel timet.
Daarnaast zal de COP normaal gesproken overdag hoger zijn dan 's nachts, dus ook daarom is het aan te raden om het overdag te timen.
Maar uiteraard is iedereen vrij om iets anders te doen O-)

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Skipper-93
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 09-09 10:38
MisterB schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 13:28:
[...]

Is dat alles ? Kreeg de indruk van installateur dat ie ook wat anders 'reageert' in eco stand ... waar ik trouwens niks van gemerkt heb ..

dus als je continu in eco draait kan je net zo goed je stooklijn 3 graden lager zetten (bij de standaard setting) .. hij gaat tot 10 zag ik ?
Volgens de handleidingen die ik gelezen heb wel. Het is mogelijk om met een timer te schakelen tussen Eco en Comfort mode. Dat kan handig zijn wanneer je in de nacht met een lagere Ta wil draaien. Wel uitkijken voor pendelen.

PVOutput / Wind Turbine Live Camera


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
Ik ben nog steeds bezig met het flow vraagstuk. Mijn warmtepomp kan zijn warmte niet kwijt door een gebrekkige doorstroming naar de vvw. Ik heb alle radiatoren dicht staan, alles gaat naar de vloer. Volgens een expert is de leidingdiameter te smal en moet die minimaal 28/32mm zijn. Dit is met veel hak en breekwerk aan te passen. Maar ik heb berekend dat mijn vloerverwarming (ervan uitgaande dat het hart op hart 10 cm is) lussen heeft van 120m. De vraag is dan of de flow wel voldoende omhoog kan als de leiding is aangepast?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
Malkovich schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 21:01:
Ik ben nog steeds bezig met het flow vraagstuk. Mijn warmtepomp kan zijn warmte niet kwijt door een gebrekkige doorstroming naar de vvw. Ik heb alle radiatoren dicht staan, alles gaat naar de vloer. Volgens een expert is de leidingdiameter te smal en moet die minimaal 28/32mm zijn. Dit is met veel hak en breekwerk aan te passen. Maar ik heb berekend dat mijn vloerverwarming (ervan uitgaande dat het hart op hart 10 cm is) lussen heeft van 120m. De vraag is dan of de flow wel voldoende omhoog kan als de leiding is aangepast?
Hoeveel groepen heb je in je vvw? Als je de aanvoer vergroot moet je sowieso meer flow krijgen maar als je maar een beperkt aantal groepen hebt dan zal het natuurlijk niet extreem veel hoger worden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
Apocalyps895 schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 21:46:
[...]


Hoeveel groepen heb je in je vvw? Als je de aanvoer vergroot moet je sowieso meer flow krijgen maar als je maar een beperkt aantal groepen hebt dan zal het natuurlijk niet extreem veel hoger worden.
5 groepen, ca. 60 m2

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 12-09 10:44
Je extra pomp zou echt all sterk genoeg moeten zijn om de flow omhoog te krijgen door je vloerverwarming. Zit er ergens geen bypass of een overdruk regelaar? Heb je flowmeters op je verdeler? En kun je je groepen ook afzonderlijk dichtzetten?
Wat was je aanvoerleiding diameter en lengte ongeveer?
Heb je een temperatuur metertje op de aanvoer en afvoer van je vloerverwarming waar je kan zien wat de delta T ongeveer is als alles aanstaat?

Misschien moet je pomp vlak voor je vloerverwarming verdeler om zo een duwende en zuigende werking te krijgen door je leidingen

Weet dat het altijd de weg van de minste weerstand zoekt.

Ik probeer mee te denken en alle info is handig.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 14:07

backupdevice

Boeh!

@STT_2022 Hier had/heb ik de uitdaging dat de flowmeters op de vv omhoog blijven staan als de pomp uit en aanslaat . Ik heb via via laten uitrekenen ik nodig had qua m3 p/h voor deze vv en dat kwam uit op 1.8 . Dit ivm het aantal groepen en afstand van Unit naar VV . De Wilo pomp die zij hadden geinstalleerd ging maar tot 1.5M3 p/h. Ze gaan nu een zwaardere pomp plaatsen die in te stellen qua M3 p/h. Voor de veiligheid zetten zij hem op 2.2M3 om te beginnen.

Heb jij een flow berekening laten maken ?

[ Voor 6% gewijzigd door backupdevice op 15-03-2023 10:12 ]

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 12-09 10:44
backupdevice schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 10:11:
@STT_2022 Hier had/heb ik de uitdaging dat de flowmeters op de vv omhoog blijven staan als de pomp uit en aanslaat . Ik heb via via laten uitrekenen ik nodig had qua m3 p/h voor deze vv en dat kwam uit op 1.8 . Dit ivm het aantal groepen en afstand van Unit naar VV . De Wilo pomp die zij hadden geinstalleerd ging maar tot 1.5M3 p/h. Ze gaan nu een zwaardere pomp plaatsen die in te stellen qua M3 p/h. Voor de veiligheid zetten zij hem op 2.2M3 om te beginnen.

Heb jij een flow berekening laten maken ?
Nee dat niet. Ik check zo nu en dan mijn aanvoer en retour temperatuur op de verdeler.
Mijn binnenunit pompt alles rond en ik verwacht dat die zijn flow aanpast naar zijn gewenste delta T, maar daar twijfel ik wel over. Heb een buffer van 100L in serie staan en deze zit in de retour geïnstalleerd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 14:07

backupdevice

Boeh!

STT_2022 schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 14:31:
[...]


Nee dat niet. Ik check zo nu en dan mijn aanvoer en retour temperatuur op de verdeler.
Mijn binnenunit pompt alles rond en ik verwacht dat die zijn flow aanpast naar zijn gewenste delta T, maar daar twijfel ik wel over. Heb een buffer van 100L in serie staan en deze zit in de retour geïnstalleerd.
Dit is de berekening voor mijn systeem. Ik heb een 11KW model met een dTvan 5

11 kW met een delta T van 5 ziet het rekensommetje er zo uit
11 / (4,2 x 5) = 0,524 l/s * 3,6 = 1,88 m³/h

Dus ff van jouw model de KW & dT aanpassen

Moet je gvd een geleerde voor zijn

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
Even terugkomend op de vraag gister mbt anti legionella run.

Zojuist heeft dat hier gelopen: de eerste 15 minuten liepen zowel de warmtepomp als het electrisch element (dus bijna 6kw) en half uur daarna alleen el element van de boiler 3kw (200 l boiler 10 min op 65)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 14:07

backupdevice

Boeh!

MisterB schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 14:50:
Even terugkomend op de vraag gister mbt anti legionella run.

Zojuist heeft dat hier gelopen: de eerste 15 minuten liepen zowel de warmtepomp als het electrisch element (dus bijna 6kw) en half uur daarna alleen el element van de boiler 3kw (200 l boiler 10 min op 65)
Ah thx :)

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 12-09 10:44
backupdevice schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 14:47:
[...]


Dit is de berekening voor mijn systeem. Ik heb een 11KW model met een dTvan 5

11 kW met een delta T van 5 ziet het rekensommetje er zo uit
11 / (4,2 x 5) = 0,524 l/s * 3,6 = 1,88 m³/h

Dus ff van jouw model de KW & dT aanpassen

Moet je gvd een geleerde voor zijn
Dank je wel @backupdevice

Waar komt die 4.2 vandaan in de berekening?

Voor mij zal het uitkomen op 1,37 m³/h. Zie de pomp altijd op 0,9 m³/h staan, dus de delta zal uiteindelijk rond de 7,6 graden zijn. Wellicht eens de pomp op constant zetten en het percentage aanpassen, zodat ie wat harder pompt. Denk wel dat ik dan meer ruis over mijn Jaga’s ga krijgen, maar die wil ik nog gaan vervangen voor grotere.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 14:07

backupdevice

Boeh!

STT_2022 schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 22:36:
[...]


Dank je wel @backupdevice

Waar komt die 4.2 vandaan in de berekening?

Voor mij zal het uitkomen op 1,37 m³/h. Zie de pomp altijd op 0,9 m³/h staan, dus de delta zal uiteindelijk rond de 7,6 graden zijn. Wellicht eens de pomp op constant zetten en het percentage aanpassen, zodat ie wat harder pompt. Denk wel dat ik dan meer ruis over mijn Jaga’s ga krijgen, maar die wil ik nog gaan vervangen voor grotere.
die 4.2 is een constant iets in de berekening . Iets met natuur en scheikunde is mij gezegd

Is het niet zo dat als de flow niet goed is, de WP zijn vermogen niet kwijt kan en daardoor gaat pendelen enzo?

[ Voor 3% gewijzigd door backupdevice op 16-03-2023 09:48 ]

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • wmc
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 13:27

wmc

backupdevice schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 09:45:
[...]

die 4.2 is een constant iets in de berekening . Iets met natuur en scheikunde is mij gezegd

Is het niet zo dat als de flow niet goed is, de WP zijn vermogen niet kwijt kan en daardoor gaat pendelen enzo?
4.2 komt van de warmtecapaciteit van water, die is 4.186 kJ/kg/K .

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 12-09 10:44
wmc schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 11:08:
[...]


4.2 komt van de warmtecapaciteit van water, die is 4.186 kJ/kg/K .
Dankje, had ik toch moeten weten als chemicus 🤦

“De soortelijke warmte van een stof is de hoeveelheid warmte die nodig is om 1 kilogram van die stof 1 graad Celsius (°C) in temperatuur te laten stijgen”

Zat meer te zoeken in een constante voor de flow door een buis ofzo.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 12-09 10:44
backupdevice schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 09:45:
[...]


Is het niet zo dat als de flow niet goed is, de WP zijn vermogen niet kwijt kan en daardoor gaat pendelen enzo?
Ja dat klopt, maar dan zou je, als je thermo off aan heb staan, een thermo off melding krijgen in je waterproductie scherm. Ook kan je dit zien als je de aanvoer en retour temperatuur kan meten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yPvdlj1xB1E6EOra5vpZe09mVbE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/77oeUFscMEuismqrUR03tesX.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BnzZiHaiHr709CZvoNoZKzPHlSQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MGkN33xwn8UxaSdak2LmU1t6.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_VNtZ2WKlCbWyeIWGk5GsdB31PQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q9c5m8n6DblQBtZByN4GngkM.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uc8DkdtHjjPUmgKBdZsUE_xBmHo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/br7fGdajyymNzt5Z6ALoGqlv.jpg?f=fotoalbum_large

Iemand een idee?
Ik zag overigens dat de TW op AAN stond maar niet voorbij 52 kwam. De compressor stond uit.
Ik herinner me dat ik een keer tijdens TW opwarming de stand heb gewijzigd. Daarom alarm 040. Maar blijkbaar triggert ie daar nog op ofzo.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
Uit de guide
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zon2TKjmBFFGF7k-dqqjpGyu96A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GWv40cw9sJaHBnouK4UeeUdI.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/16FROkdrTWl8tpfK1hRXbgQ7ZnQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xh0xUjyp9gr7iYZaQqrqwi5P.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
geen idee of die meldingen universeel zijn trouwens - lijkt niet zo te zijn - dus hier heb je niet veel aan denk ik

[ Voor 38% gewijzigd door MisterB op 17-03-2023 00:06 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
verplaatst

[ Voor 105% gewijzigd door MisterB op 17-03-2023 13:38 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 14:07

backupdevice

Boeh!

Malkovich schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 10:25:
Volgens iemand die ik heb laten komen, lijkt het erop dat de diameter van de buis bij de vloerverwarming te smal is om voldoende flow over het systeem te geven. Op hetzelfde systeem zitten ook nog radiatoren aangesloten (die nu uitstaan op die in de bijkeuken na). Hij zegt dat het buffervat niet snel genoeg geleegd wordt en dat de warmtepomp daardoor al snel zijn Delta T bereikt en dus weer even uit gaat. Hij denkt dat dit probleem alleen maar op te lossen is met grote renovatie (aanleggen leidingen) en niet met een groter buffervat bijvoorbeeld. Hoe kijken jullie hier tegenaan?
Ik zit in hetzelfde schuitje. Hier hebben de installateurs van te voren niet gekeken wat voor leidingen er in huis aanwezig waren. En bij het installeren hebben zij gekeken welke maat er naar beneden liep en daarop het hele waterzijdige gedeelte geregeld.

Nu zit ik ook met een systeem dat constant aan en uitspringt. Wij zijn niet van te voren geinformeerd over wat er precies nodig moet zijn om het optimaal te laten werken. En wij hebben zelf niet de kennis om dit van te voren allemaal te tackelen.

Ik zit nu met een meter of 7 leiding die door mijn muren en plafond lopen met een diameter van 22 of zo. Omdat aan te passen , dat is waanzin. Als wij van te voren waren ingelicht hadden wij andere keuzes gemaakt.

[ Voor 11% gewijzigd door backupdevice op 23-03-2023 10:55 ]

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 12-09 10:44
Zou het echt aan je leidingen liggen. Wellicht een extra pomp zou het werkende moeten krijgen. Die pomp zou meer kracht zetten en dus je water sneller door je leidingen moeten krijgen. Deze oplossing heb ik namelijk vaker gehoord.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 14:07

backupdevice

Boeh!

STT_2022 schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 14:12:
Zou het echt aan je leidingen liggen. Wellicht een extra pomp zou het werkende moeten krijgen. Die pomp zou meer kracht zetten en dus je water sneller door je leidingen moeten krijgen. Deze oplossing heb ik namelijk vaker gehoord.
Hoi, er zit al een Wilo pomp achter de buffer.

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 12-09 10:44
Heb je de aanvoer en retour temperatuur temperatuur al eens gemeten van je binnen unit. Op de controller kun je hem ook aflezen. En wat geeft hij voor melding op het moment dat hij weer stopt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 14:07

backupdevice

Boeh!

STT_2022 schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 22:17:
Heb je de aanvoer en retour temperatuur temperatuur al eens gemeten van je binnen unit. Op de controller kun je hem ook aflezen. En wat geeft hij voor melding op het moment dat hij weer stopt?
Moet ik dan naar live view?

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
Ja, en pijl naar rechts totdat je juiste view ziet

[ Voor 13% gewijzigd door MisterB op 25-03-2023 07:58 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 14:07

backupdevice

Boeh!

Ok ik ben een enorme leek is deze maar ik laat alles wel ff zien hoe het nu ingesteld is.

Ik heb vanwege de herrie de interne pomp op 80% staan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IPh-4xkzdCSN_sueYH1AxitHR8c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WaUJ5HGsAq7readD3jloztNm.jpg?f=fotoalbum_large

28 graden gaat het circuit in

Stooklijn

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S7MNenNXPpjUWT-g-O7dtQ73Z18=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p5U5HLAbcxBuKsIgZOaa56CS.jpg?f=fotoalbum_large

Water productie

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xs-w6acFq_3Rhl9y5-Kw8v3I2VU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/97dzaZt01GdISTGihrjGCSNv.jpg?f=fotoalbum_large

Koelmiddel cyclus

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y98AuUAoi5MySKcCq3ZG8LFduL8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0Cx732b3CXrDzVS3w3GXaAfq.jpg?f=fotoalbum_large


Wij maken alleen gebruik van de nachtverlaging op de buitenunit .

Deze stooklijn resulteert een daling van .5 graden in de nacht . De unit staat dan wel heel de nacht te draaien

[ Voor 42% gewijzigd door backupdevice op 25-03-2023 08:24 ]

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
Best hoge m3 per uur .. doet je wilo hetzelfde?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 14:07

backupdevice

Boeh!

MisterB schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 09:00:
Best hoge m3 per uur .. doet je wilo hetzelfde?
Ja, om de nabij . Ene keer wel dan weer niet. dT is 5 toch?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AKyjun40yY3DG6JiuvLywpF5V2I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Duo0TUoADZxeQ2ta57JE1Udi.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 95% gewijzigd door backupdevice op 25-03-2023 10:22 ]

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 12-09 10:44
Als je het scherm van de “waterproductie” in de gaten houd tot dat de WP stopt. Welke melding komt daar dan te staan? Nu staat er “verwarmen aan”. Als de temperatuur out en in te dicht bij elkaar komen, dan komt daar “thermo off” te staan en dan kan hij idd zijn warmte niet kwijt. Denk niet echt dat dit bij jou gebeurd, maar bekijk het even.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 14:07

backupdevice

Boeh!

STT_2022 schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 11:49:
Als je het scherm van de “waterproductie” in de gaten houd tot dat de WP stopt. Welke melding komt daar dan te staan? Nu staat er “verwarmen aan”. Als de temperatuur out en in te dicht bij elkaar komen, dan komt daar “thermo off” te staan en dan kan hij idd zijn warmte niet kwijt. Denk niet echt dat dit bij jou gebeurd, maar bekijk het even.
Pendelen is dat hè ? Blijft die Thermo off melding staat , of verschijnt die en is die dan na een tijdje weer weg ?

Kan dat nu helaas niet meten vanwege geen internet . Maar ik zal het in de gaten houden .

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 12-09 10:44
backupdevice schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 12:04:
[...]

Pendelen is dat hè ? Blijft die Thermo off melding staat , of verschijnt die en is die dan na een tijdje weer weg ?

Kan dat nu helaas niet meten vanwege geen internet . Maar ik zal het in de gaten houden .
Bekijk het eens als je tijd hebt.

Bij mij kreeg ik die melding heel af en toe. Ik kreeg na 10 min een melding “verwarmen uit”. Dit kwam door de thermostaat die te vaak schakelde.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 14:07

backupdevice

Boeh!

STT_2022 schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 12:47:
[...]


Bekijk het eens als je tijd hebt.

Bij mij kreeg ik die melding heel af en toe. Ik kreeg na 10 min een melding “verwarmen uit”. Dit kwam door de thermostaat die te vaak schakelde.
Hoe kan ik dat tegen gaan ? Hier zit er een Nest aan aan. Kan hem alleen handmatig bedienen want geen internet .

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 16:37
backupdevice schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 14:33:
[...]

Hoe kan ik dat tegen gaan ? Hier zit er een Nest aan aan. Kan hem alleen handmatig bedienen want geen internet .
Eerst vaststellen welke melding je krijgt.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 12-09 10:44
backupdevice schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 14:33:
[...]

Hoe kan ik dat tegen gaan ? Hier zit er een Nest aan aan. Kan hem alleen handmatig bedienen want geen internet .
Kijk ook eens wat er gebeurt als je de nest 5 graden omhoog zet. Gaat de WP dan nog steeds om de 10 min aan en uit?

En wat @blackmore87 zegt

[ Voor 4% gewijzigd door STT_2022 op 25-03-2023 16:10 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 14:07

backupdevice

Boeh!

Ik zal wel eens gaan kijken. Thx heren

Maandag komt er iemand langs om te kijken. Dan zal ik het hem ook meteen vragen. Ik heb niet echt het idee dat hij staat te pendelen. Want de binnenunit staat best wel lang aan.

Als dit klote internet eens een keer aangaat dan kan ik monitoren

[ Voor 83% gewijzigd door backupdevice op 25-03-2023 17:31 ]

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
STT_2022 schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 14:12:
Zou het echt aan je leidingen liggen. Wellicht een extra pomp zou het werkende moeten krijgen. Die pomp zou meer kracht zetten en dus je water sneller door je leidingen moeten krijgen. Deze oplossing heb ik namelijk vaker gehoord.
100%... bij mij gaat het om een leiding van slechts 20mm... je wilt een zwembad door een rietje duwen, gaat gewoon niet, ook niet met een krachtigere pomp. Daarnaast is het vloerverwamingssysteem ook van belang. De lussen dienen maximaal 80-100m te zijn per stuk voor een goede doorstroming en een lage delta T.
Het lijkt erop dat installatie techneuten er maar amper naar kijken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
backupdevice schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 17:29:
Ik zal wel eens gaan kijken. Thx heren

Maandag komt er iemand langs om te kijken. Dan zal ik het hem ook meteen vragen. Ik heb niet echt het idee dat hij staat te pendelen. Want de binnenunit staat best wel lang aan.

Als dit klote internet eens een keer aangaat dan kan ik monitoren
Pendelen heeft niets te maken met je binnenunit. Je kunt het vaststellen op 3 manieren: 1. Ga bij je buitenunit staan en bekijk hoe lang hij draait en hoe lang hij stopt. 2. Kijk in live view en zie wat er gebeurt. Je hebt snel door wat een stop en een start is. 3. Kijk naar het verbuik via je p1-meter. Het ineens fors terugvallen in verbruik is je stop.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gijssie127
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 11-05-2024
Hallo,

Ik heb een P1 meter aangeschaft om te zien hoe erg de warmtepomp pendelt, onderstaand een afbeelding van de P1 meter en daar zie je duidelijk hoeveel de warmtepomp aan het pendelen is.

Ik heb een 8KW warmtepomp en hij is ingesteld punten met de volgende waardes: 38 graden bij -10 en 25 graden bij 15 graden.

Heeft iemand advies wat ik kan doen om het pendelen te verminderen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HOKP4LmJFuDqr76D43FGERQEAj8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JkincWuHT8biBhAvksnt2TJF.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
Gijssie127 schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 20:34:
Hallo,

Ik heb een P1 meter aangeschaft om te zien hoe erg de warmtepomp pendelt, onderstaand een afbeelding van de P1 meter en daar zie je duidelijk hoeveel de warmtepomp aan het pendelen is.

Ik heb een 8KW warmtepomp en hij is ingesteld punten met de volgende waardes: 38 graden bij -10 en 25 graden bij 15 graden.

Heeft iemand advies wat ik kan doen om het pendelen te verminderen?

[Afbeelding]
Je warmtepomp kan zijn warmte niet kwijt. Grote kans dat je afgiftesysteem ontoereikend is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 12-09 10:44
Gijssie127 schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 20:34:
Hallo,

Ik heb een P1 meter aangeschaft om te zien hoe erg de warmtepomp pendelt, onderstaand een afbeelding van de P1 meter en daar zie je duidelijk hoeveel de warmtepomp aan het pendelen is.

Ik heb een 8KW warmtepomp en hij is ingesteld punten met de volgende waardes: 38 graden bij -10 en 25 graden bij 15 graden.

Heeft iemand advies wat ik kan doen om het pendelen te verminderen?
Zet hem eens op een constante temperatuur van 35 graden en constant de nachtverlaging aan op de minimale waarde (45-50%). Kijk ook in de live view zoals hier al eerder beschreven wat voor melding hij geeft als hij stopt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
STT_2022 schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 21:21:
[...]


Zet hem eens op een constante temperatuur van 35 graden en constant de nachtverlaging aan op de minimale waarde (45-50%). Kijk ook in de live view zoals hier al eerder beschreven wat voor melding hij geeft als hij stopt.
Waarom deze suggestie?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 12-09 10:44
Malkovich schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 19:43:
[...]

100%... bij mij gaat het om een leiding van slechts 20mm... je wilt een zwembad door een rietje duwen, gaat gewoon niet, ook niet met een krachtigere pomp. Daarnaast is het vloerverwamingssysteem ook van belang. De lussen dienen maximaal 80-100m te zijn per stuk voor een goede doorstroming en een lage delta T.
Het lijkt erop dat installatie techneuten er maar amper naar kijken.
Dat ze er amper naar kijken dat klopt.

Ik heb mijn leiding van boven naar de vloerverwarming verdeler beneden laten vervangen door 32mm meerlagenbuis en om heel eerlijk te zijn zag ik geen verschil. De flow kan omhoog, maar heb dan ook meer ruis. Met de instelling op delta T geeft hij dezelfde flow als met de oude buis.

Je moet goed bedenken dat het water de weg van de minste weerstand gaat, dus check of er geen bypass ergens zit of er nog een radiator open staat.
Want bij mij zijn mijn te kleine radiatoren boven waarschijnlijk de boosdoeners. Die geven te weinig warmte af waardoor de retour temperatuur sneller stijgt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 12-09 10:44
Bij een hogere water temperatuur, geven je warmteafgifte bronnen meer en makkelijker warmte af. Hierdoor zal je retour temperatuur makkelijker lager blijven dan je aanvoer temperatuur.
Met de nachtverlaging kun je handmatig je vermogen aanpassen van je warmtepomp zodat deze de ingestelde temperatuur niet bereikt. Daardoor blijft je warmtepomp ook langer draaien omdat hij zijn temperatuur (nog) niet bereikt en krijg je waarschijnlijk geen thermo off en zo zal je in principe een lange run krijgen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
STT_2022 schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 21:42:
[...]


Bij een hogere water temperatuur, geven je warmteafgifte bronnen meer en makkelijker warmte af. Hierdoor zal je retour temperatuur makkelijker lager blijven dan je aanvoer temperatuur.
Met de nachtverlaging kun je handmatig je vermogen aanpassen van je warmtepomp zodat deze de ingestelde temperatuur niet bereikt. Daardoor blijft je warmtepomp ook langer draaien omdat hij zijn temperatuur (nog) niet bereikt en krijg je waarschijnlijk geen thermo off en zo zal je in principe een lange run krijgen.
Klinkt als een workaround.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 12-09 10:44
Malkovich schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 21:46:
[...]

Klinkt als een workaround.
Meer om te kijken of het aan je warmtepomp systeem ligt of toch iets anders. Vaak is warmteafgifte het probleem en dat kan je hiermee ondervangen. Als hij nu nog aan en uit gaat dan ligt het hoogst waarschijnlijk aan je thermostaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
STT_2022 schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 22:20:
[...]


Meer om te kijken of het aan je warmtepomp systeem ligt of toch iets anders. Vaak is warmteafgifte het probleem en dat kan je hiermee ondervangen. Als hij nu nog aan en uit gaat dan ligt het hoogst waarschijnlijk aan je thermostaat.
Bij mij draait ie nu ook door. Wel een hoog verbruik lijkt het.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
STT_2022 schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 22:20:
[...]


Meer om te kijken of het aan je warmtepomp systeem ligt of toch iets anders. Vaak is warmteafgifte het probleem en dat kan je hiermee ondervangen. Als hij nu nog aan en uit gaat dan ligt het hoogst waarschijnlijk aan je thermostaat.
Waarom 45-50% en niet 40%?
En waarom 35 continue en niet de stooklijn die je had ingesteld plus 5 gr bijv.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 12-09 10:44
Malkovich schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 22:31:
[...]

Waarom 45-50% en niet 40%?
En waarom 35 continue en niet de stooklijn die je had ingesteld plus 5 gr bijv.
Lager is prima. Weet niet tot hoe laag die van jou kan.
35 is meer een waarde waar radiatoren nog warmte afgeven. Vaak is zelfs 40 de ondergrens. Heb je vloerverwarming dan kan 30 ook voldoende zijn.
Bij mij lager dan 30 gaat de warmtepomp vaker aan en uit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
STT_2022 schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 23:11:
[...]


Lager is prima. Weet niet tot hoe laag die van jou kan.
35 is meer een waarde waar radiatoren nog warmte afgeven. Vaak is zelfs 40 de ondergrens. Heb je vloerverwarming dan kan 30 ook voldoende zijn.
Bij mij lager dan 30 gaat de warmtepomp vaker aan en uit.
Maar waarom een vaste waarde en geen stooklijn?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 12-09 10:44
Malkovich schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 23:13:
[...]

Maar waarom een vaste waarde en geen stooklijn?
Eerst niet te veel variabelen hebben.
De stooklijn reageert op de gemiddelde temperatuur buiten.
Als hij langere runs maakt kun je gaan spelen met de water temperatuur. Om inzicht in je systeem te krijgen moet je eerst zo veel mogelijk constanten hebben.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
STT_2022 schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 23:23:
[...]


Eerst niet te veel variabelen hebben.
De stooklijn reageert op de gemiddelde temperatuur buiten.
Als hij langere runs maakt kun je gaan spelen met de water temperatuur. Om inzicht in je systeem te krijgen moet je eerst zo veel mogelijk constanten hebben.
Hij heeft nog nooit zon lange run gemaakt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 12-09 10:44
Malkovich schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 23:31:
[...]

Hij heeft nog nooit zon lange run gemaakt.
Nu moet je gaan kijken wat je aanvoer en retour temperatuur is van je vloerverwarming.

En wat is lang?

[ Voor 3% gewijzigd door STT_2022 op 26-03-2023 09:44 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 14:07

backupdevice

Boeh!

Malkovich schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 19:49:
[...]

Pendelen heeft niets te maken met je binnenunit. Je kunt het vaststellen op 3 manieren: 1. Ga bij je buitenunit staan en bekijk hoe lang hij draait en hoe lang hij stopt. 2. Kijk in live view en zie wat er gebeurt. Je hebt snel door wat een stop en een start is. 3. Kijk naar het verbuik via je p1-meter. Het ineens fors terugvallen in verbruik is je stop.
Ik heb een P1 en een 3 fase meter , maar op dit moment helaas geen internet .

Ik hoor snachts dat pokkeding op het dak staan te brommen. Dat brommen lijkt in een interval te komen, vandaar dat ik het idee heb dat hij pendelt . Temp staat nu op 28 graden naar de vloer toe , dit via een stooklijn.

Mijn afgifte systeem is 150m2 vv, dat lijkt mij een goede afgifte systeem.

Ik heb geen idee hoe ik mijn stooklijn op PUNT instelling moet instellen. En wat ik daar zou kunnen neerzetten.

Zou het hier ook zo kunnen zijn dat de minimale toevoer 30 moet zijn omdat hij anders zijn vermogen niet kwijt kan ?

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
STT_2022 schreef op zondag 26 maart 2023 @ 09:25:
[...]


Nu moet je gaan kijken wat je aanvoer en retour temperatuur is van je vloerverwarming.

En wat is lang?
Ik heb daar de apparatuur niet voor. Maar ik kan je vertellen dat daar een groot verschil tussen zit. De retour is ijskoud.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
backupdevice schreef op zondag 26 maart 2023 @ 10:13:
[...]

Ik heb een P1 en een 3 fase meter , maar op dit moment helaas geen internet .

Ik hoor snachts dat pokkeding op het dak staan te brommen. Dat brommen lijkt in een interval te komen, vandaar dat ik het idee heb dat hij pendelt . Temp staat nu op 28 graden naar de vloer toe , dit via een stooklijn.

Mijn afgifte systeem is 150m2 vv, dat lijkt mij een goede afgifte systeem.

Ik heb geen idee hoe ik mijn stooklijn op PUNT instelling moet instellen. En wat ik daar zou kunnen neerzetten.

Zou het hier ook zo kunnen zijn dat de minimale toevoer 30 moet zijn omdat hij anders zijn vermogen niet kwijt kan ?
150m2 vvw zegt niks als je lange groepen hebt en een te kleine aanvoerbuis ernaar toe. Met een warmtepomp gaat het om grotere volume stromen. Dat moet het dan wel kwijt kunnen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gijssie127
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 11-05-2024
STT_2022 schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 21:21:
[...]


Zet hem eens op een constante temperatuur van 35 graden en constant de nachtverlaging aan op de minimale waarde (45-50%). Kijk ook in de live view zoals hier al eerder beschreven wat voor melding hij geeft als hij stopt.
Inderdaad, hij geeft een melding Thermo uit.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U9P1t523fC_iz7GYV680kqItVss=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nymVDUXGmK6ZOi5ln73zdqbC.jpg?f=fotoalbum_large

Ik maak gebruik van een originele thermostaat van Hitachi. Dus verwacht niet dat het aan de thermostaat ligt.

Ik gebruik momenteel alleen de vloerverwarming en geen radiators, ik heb de warmtepomp nu ingesteld op 35 graden. Maar als ik het goed begrijp kan ik dat aanpassen naar 30 graden?

Ik heb de nachtverlaging continu aanstaan. De warmtepomp heeft nu een run gemaakt van 20 minuten, dus dat is al aanzienlijk beter. Maar na die 20 minuten geeft de warmtepomp wederom een thermo uit aan. Dit lijkt me alsnog niet goed?

Kan ik de aanvoer/retour temperatuur uitlezen uit de warmtepomp?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 14:07

backupdevice

Boeh!

Malkovich schreef op zondag 26 maart 2023 @ 10:30:
[...]

150m2 vvw zegt niks als je lange groepen hebt en een te kleine aanvoerbuis ernaar toe. Met een warmtepomp gaat het om grotere volume stromen. Dat moet het dan wel kwijt kunnen.
Kleine buis wel. Dus wat zijn de opties die ik nu tot mijn beschikking heb?

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
backupdevice schreef op zondag 26 maart 2023 @ 10:42:
[...]

Kleine buis wel. Dus wat zijn de opties die ik nu tot mijn beschikking heb?
Waarschijnlijk niks, of je moet gaan breken in je huis. Ik zit met hetzelfde probleem.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 12-09 10:44
Gijssie127 schreef op zondag 26 maart 2023 @ 10:41:
[...]


Inderdaad, hij geeft een melding Thermo uit.

Ik maak gebruik van een originele thermostaat van Hitachi. Dus verwacht niet dat het aan de thermostaat ligt.

Ik gebruik momenteel alleen de vloerverwarming en geen radiators, ik heb de warmtepomp nu ingesteld op 35 graden. Maar als ik het goed begrijp kan ik dat aanpassen naar 30 graden?

Ik heb de nachtverlaging continu aanstaan. De warmtepomp heeft nu een run gemaakt van 20 minuten, dus dat is al aanzienlijk beter. Maar na die 20 minuten geeft de warmtepomp wederom een thermo uit aan. Dit lijkt me alsnog niet goed?

Kan ik de aanvoer/retour temperatuur uitlezen uit de warmtepomp?
Je aanvoer is 30 graden, zoals ik het nu zie op je foto, maar je instel temperatuur is 27. Daarom geeft hij nu een thermo off. Zet je water temp maar eens op continue 35 en ga dan eens kijken wat je Two (aanvoer naar je systeem) is en je Twi (retour van je systeem).
Kijk ook wat je TSet is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 14:07

backupdevice

Boeh!

Malkovich schreef op zondag 26 maart 2023 @ 11:00:
[...]

Waarschijnlijk niks, of je moet gaan breken in je huis. Ik zit met hetzelfde probleem.
Ja hier ook thermo off. Dacht ik wel.

Wat nu? Vaste toevoer op 30 zetten ?

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 12-09 10:44
backupdevice schreef op zondag 26 maart 2023 @ 10:13:
[...]

Ik heb een P1 en een 3 fase meter , maar op dit moment helaas geen internet .

Ik hoor snachts dat pokkeding op het dak staan te brommen. Dat brommen lijkt in een interval te komen, vandaar dat ik het idee heb dat hij pendelt . Temp staat nu op 28 graden naar de vloer toe , dit via een stooklijn.

Mijn afgifte systeem is 150m2 vv, dat lijkt mij een goede afgifte systeem.

Ik heb geen idee hoe ik mijn stooklijn op PUNT instelling moet instellen. En wat ik daar zou kunnen neerzetten.

Zou het hier ook zo kunnen zijn dat de minimale toevoer 30 moet zijn omdat hij anders zijn vermogen niet kwijt kan ?
Via installer menu ga je naar systeemconfiguratie dan naar ruimteverwarming en circuit 1 of 2. Welke maar je verwarming is.
Dan naar water berekeningsstand en kun je kiezen tussen stand stooklijn : uit, punten, hoek of constante.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 12-09 10:44
backupdevice schreef op zondag 26 maart 2023 @ 11:12:
[...]

Ja hier ook thermo off. Dacht ik wel.

Wat nu? Vaste toevoer op 30 zetten ?
Zet hem eerst eens wat hoger, zodat je zeker weet dat hij warmte gaat afgeven.

Weet dat cv systemen vaak op 80 graden aanvoer zijn berekend. Laatste jaren vaak op 60, maar nu zit je veel lager nog en daarmee gaat je afgifte drastisch naar beneden.
Gezien de voorlichting die je leest, zet je cv eens op 40 graden en als je het dan in de winter nog warm hebt in je woning, dan kan je een warmtepomp nemen is wel een beetje flauwekul. Die warmtepomp wil je niet continu op 40 graden hebben namelijk. Maar veel radiatoren geven onder de 40 bijna geen warmte meer af, alleen vloerverwarming wel. De installateur berekend de warmte afgifte voor je hele huis en neemt dus ook je slaapkamers mee. Als die radiatoren dicht staan of geen warmte afgeven ga je dus iets missen.

Weet wel dat ik geen installateur ben, maar ik probeer alle facetten te begrijpen en met logisch nadenken kom ik een heel eind. Alle ins en outs weet ik dus ook niet en alle info die ik geef komt uit mijn eigen praktijk ervaring 😁

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 14:07

backupdevice

Boeh!

STT_2022 schreef op zondag 26 maart 2023 @ 11:16:
[...]


Via installer menu ga je naar systeemconfiguratie dan naar ruimteverwarming en circuit 1 of 2. Welke maar je verwarming is.
Dan naar water berekeningsstand en kun je kiezen tussen stand stooklijn : uit, punten, hoek of constante.
Ik had hem op min 30 staan , thermo off. Nu minimaal 33 . Gaan het zien

Hij geeft zowiezo warmte af want beneden is het gewoon warm .

Hier is geen berekening of iets gedaan :/

Radiatoren boven staan een beetje open boven. We stoken boven nog niet. De leidingen naar de radiatoren zijn 20mm dus te nauw voor LT radiatoren.

[ Voor 23% gewijzigd door backupdevice op 26-03-2023 11:57 ]

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 12-09 10:44
backupdevice schreef op zondag 26 maart 2023 @ 11:50:
[...]

Ik had hem op min 30 staan , thermo off. Nu minimaal 33 . Gaan het zien

Hij geeft zowiezo warmte af want beneden is het gewoon warm .

Hier is geen berekening of iets gedaan :/

Radiatoren boven staan een beetje open boven. We stoken boven nog niet. De leidingen naar de radiatoren zijn 20mm dus te nauw voor LT radiatoren.
Waarom zou 20mm te nauw zijn voor LT radiatoren? Je hoofdbuis wordt toch gesplitst en zal er minder flow richting je radiator gaan? Ook zal je alle radiatoren moeten inregelen voor de juiste flow en dus je afgifte?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 14:07

backupdevice

Boeh!

STT_2022 schreef op zondag 26 maart 2023 @ 18:44:
[...]


Waarom zou 20mm te nauw zijn voor LT radiatoren? Je hoofdbuis wordt toch gesplitst en zal er minder flow richting je radiator gaan? Ook zal je alle radiatoren moeten inregelen voor de juiste flow en dus je afgifte?
Is mij verteld. Maar er zijn mij wel meer dingen verteld. :X

Vanacht heel de nacht wakker gelegen. Defrosts maken ook binnen een takke herrie. Ben echt in staat om dat ding van de muur en dak te trekken.

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
Nachtverlaging naar 60% oid??

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WillemSuper
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 07-07 14:42
backupdevice schreef op maandag 27 maart 2023 @ 08:57:
[...]

Is mij verteld. Maar er zijn mij wel meer dingen verteld. :X

Vanacht heel de nacht wakker gelegen. Defrosts maken ook binnen een takke herrie. Ben echt in staat om dat ding van de muur en dak te trekken.
Bij een defrost voert de warmtepomp de flow op om zo snel mogelijk te ontdooien. Als je de aanvoer temperatuur omhoog brengt ga je meer vermogen vragen en ook sneller dichtvriezen. Wat is de aanvoer en retour temperatuur en de flow?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 14:07

backupdevice

Boeh!

Staat op 65.
WillemSuper schreef op maandag 27 maart 2023 @ 09:21:
[...]


Bij een defrost voert de warmtepomp de flow op om zo snel mogelijk te ontdooien. Als je de aanvoer temperatuur omhoog brengt ga je meer vermogen vragen en ook sneller dichtvriezen. Wat is de aanvoer en retour temperatuur en de flow?
aanvoer 32- retour 28. Flow 1.7m3 p/u

Lagere aanvoer temp resulteert in elke 6 minuten pendelen. Hogere flow is niet mogelijk omdat onze WP door onze installateurs op 22MM leidingen is aangesloten.

[ Voor 12% gewijzigd door backupdevice op 27-03-2023 09:58 ]

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
plaatsing en windrichting heeft ook invloed .. bv uitgeblazen lucht die weer naar binnen geduwd wordt door bepaalde windrichting - hier trouwens ook alweer 4 defrosts gehad vanmorgen - om de 45 minuten - vannacht heeft ie uitgestaan

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 14:07

backupdevice

Boeh!

MisterB schreef op maandag 27 maart 2023 @ 10:05:
plaatsing en windrichting heeft ook invloed .. bv uitgeblazen lucht die weer naar binnen geduwd wordt door bepaalde windrichting - hier trouwens ook alweer 4 defrosts gehad vanmorgen - om de 45 minuten - vannacht heeft ie uitgestaan
Vanacht.2 defrosts en vanmorgen 1. Dus het valt wel mee. Maar wij hebben gewoon problemen dat de WP zijn vermogen niet kwijt kan omdat er niet genoeg flow gecreeerd kan worden.

Interne pomp hoger -> Veel lawaai binnenunit en leidingen & geen extra flow in VV.
Wilo pomp hoger - snerpend geluid en veel lawaai leidingen & geen extra flow in de VV.
Aanvoer hoger- nog steeds pendelen en te weinig flow.

Wij zitten vast .

Hoezo stond hij uit. Geen warmtevraag of temp lager gezet?

Wij zitten te denken om de houtkachel flink op te stoken zodat het warm in de kamer wordt, en daarmee geen warmtevraag creeeren om iig vanacht te kunnen slapen

[ Voor 19% gewijzigd door backupdevice op 27-03-2023 10:29 ]

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 16:37
backupdevice schreef op maandag 27 maart 2023 @ 10:25:
[...]

Vanacht.2 defrosts en vanmorgen 1. Dus het valt wel mee. Maar wij hebben gewoon problemen dat de WP zijn vermogen niet kwijt kan omdat er niet genoeg flow gecreeerd kan worden.

Interne pomp hoger -> Veel lawaai binnenunit en leidingen & geen extra flow in VV.
Wilo pomp hoger - snerpend geluid en veel lawaai leidingen & geen extra flow in de VV.
Aanvoer hoger- nog steeds pendelen en te weinig flow.

Wij zitten vast .

Hoezo stond hij uit. Geen warmtevraag of temp lager gezet?

Wij zitten te denken om de houtkachel flink op te stoken zodat het warm in de kamer wordt, en daarmee geen warmtevraag creeeren om iig vanacht te kunnen slapen
Hoe vaak pendelt ie nu dan? Zo hoog is je Ta nog niet eens op zich.
Hier vandaag nog geen defrosts gehad. Maar inderdaad mede afhankelijk van de plaatsing.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 14:07

backupdevice

Boeh!

blackmore87 schreef op maandag 27 maart 2023 @ 10:58:
[...]

Hoe vaak pendelt ie nu dan? Zo hoog is je Ta nog niet eens op zich.
Hier vandaag nog geen defrosts gehad. Maar inderdaad mede afhankelijk van de plaatsing.
Ik heb een punt stooklijn ingevoerd zodat hij wat hoger in de temp gaat zitten. Staat nu op onderstaand en dat geeft een pendel elke 20 minuten. Echt thermo off .

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fVOPe9DWKeKFMTrB9bFHN4J600M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WFjO6cIDj8ibJk03vvWQA6OJ.jpg?f=fotoalbum_large

Geen idee of het goed is, maar tot nu toe 100x beter als waarmee ik ben achtergelaten .

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
STT_2022 schreef op zondag 26 maart 2023 @ 11:09:
[...]


Je aanvoer is 30 graden, zoals ik het nu zie op je foto, maar je instel temperatuur is 27. Daarom geeft hij nu een thermo off. Zet je water temp maar eens op continue 35 en ga dan eens kijken wat je Two (aanvoer naar je systeem) is en je Twi (retour van je systeem).
Kijk ook wat je TSet is.
Inderdaad, de huidige instellingen bij @Gijssie127 met een Tr van 26 en Tset van 27 hebben maar 1KW nodig, zijn WP moduleert niet zo laag dus gevolg is Ta van 30 dus kan zijn vermogen niet kwijt.
backupdevice schreef op maandag 27 maart 2023 @ 09:55:
[...]

Staat op 65.


[...]


aanvoer 32- retour 28. Flow 1.7m3 p/u

Lagere aanvoer temp resulteert in elke 6 minuten pendelen. Hogere flow is niet mogelijk omdat onze WP door onze installateurs op 22MM leidingen is aangesloten.
Ta 32 Tr 28 met die flow vraagt ongeveer 7,8 kw en zou dus nu minderen moeten pendelen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 14:07

backupdevice

Boeh!

Apocalyps895 schreef op maandag 27 maart 2023 @ 12:15:
[...]


[...]


Ta 32 Tr 28 met die flow vraagt ongeveer 7,8 kw en zou dus nu minderen moeten pendelen?
Idd minder

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 16:37
backupdevice schreef op maandag 27 maart 2023 @ 11:48:
[...]

Ik heb een punt stooklijn ingevoerd zodat hij wat hoger in de temp gaat zitten. Staat nu op onderstaand en dat geeft een pendel elke 20 minuten. Echt thermo off .

[Afbeelding]

Geen idee of het goed is, maar tot nu toe 100x beter als waarmee ik ben achtergelaten .
Goed is afhankelijk van de gehele situatie, dus voor iedereen anders. Je zou je Ta nog wat hoger kunnen zetten (35) om te kijken hoe het dan gaat.
Wij hebben overigens LTV in de vorm van Jaga's, ik weet de leidingdiameter niet maar het zijn niet echt dikke leidingen, zal ze eens nameten. Maar werkt hier prima.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WillemSuper
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 07-07 14:42
Wat gebeurt er als je alle radiatoren dicht draait? Gaat dan alle flow door de vloerverwarming?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 14:07

backupdevice

Boeh!

Radiatoren staan maar een beetje open om gepiep tegen tegen. Maar zelfs dicht gaat de flow niet omhoog

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WillemSuper
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 07-07 14:42
Ik draai hier met 30/26 met een flow van 18 liter per minuut. Hiermee draait bij mij de warmtepomp de hele dag door.

Als ik even snel online kijk zou jouw warmtepomp een min vermogen van 4kw hebben. Dus zolang je daarboven blijft zou hij niet moeten pendelen.

[ Voor 38% gewijzigd door WillemSuper op 27-03-2023 14:40 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 14:07

backupdevice

Boeh!

WillemSuper schreef op maandag 27 maart 2023 @ 14:34:
Ik draai hier met 30/26 met een flow van 18 liter per minuut. Hiermee draait bij mij de warmtepomp de hele dag door.
Tja, ik heb 17 groepen op mijn VV zitten. Mijn Wilo pomp na de Buffer staat op 1,6M3 p/u maar ik haal maar Max 1 liter per minuut op mijn flowmeters . 11kw WP op 22MM leidingen.

Maar ik heb er dus echt totaal geen verstand van.

[ Voor 9% gewijzigd door backupdevice op 27-03-2023 14:42 ]

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WillemSuper
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 07-07 14:42
backupdevice schreef op maandag 27 maart 2023 @ 14:41:
[...]


Tja, ik heb 17 groepen op mijn VV zitten. Mijn Wilo pomp na de Buffer staat op 1,6M3 p/u maar ik haal maar Max 1 liter per minuut op mijn flowmeters . 11kw WP op 22MM leidingen.
Dat is nog steeds 17 liter, ik heb 6 groepen op 90m2 en krijg er ook niet meer dan 2 liter per groep door.

Heb je ook een kamerthermostaat? Want met de huidige aanvoertemperatuur stopt hij niet omdat hij zijn vermogen niet kwijt kan. Gaat trouwens om de temperatuur en flow van de warmtepomp.

[ Voor 14% gewijzigd door WillemSuper op 27-03-2023 14:47 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
backupdevice schreef op maandag 27 maart 2023 @ 14:41:
[...]


Tja, ik heb 17 groepen op mijn VV zitten. Mijn Wilo pomp na de Buffer staat op 1,6M3 p/u maar ik haal maar Max 1 liter per minuut op mijn flowmeters . 11kw WP op 22MM leidingen.

Maar ik heb er dus echt totaal geen verstand van.
Belangrijk is welke flow er door de warmtewisselaar van je WP gaat. Icm met de Tretour en Taanvoer weet je dan hoeveel KW er van de WP gevraagd wordt. Als je dan op de ondergrens zit dan krijg je pendel gedrag, zit je op of over de bovengrens dan zal je veel defrosts hebben.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 14:07

backupdevice

Boeh!

WillemSuper schreef op maandag 27 maart 2023 @ 14:43:
[...]


Dat is nog steeds 17 liter, ik heb 6 groepen op 90m2 en krijg er ook niet meer dan 2 liter per groep door.

Heb je ook een kamerthermostaat?
Ja, en het wordt ook wel warm in huis.

Heb alleen last van geluid van buizen en binnenunit. Als ik de flow op de Wilo naar beneden zet , dan blijven mijn flowmeters dicht staan als de pomp uitslaat. Als ik de flow omhoog zet op de wilo pomp ruizen mijn leidingen.

Daarnaast blijft de WP pendelen

Ik weet ongeveer wel wat ik moet doen , en dat is de toevoer omhoog gooien.

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021

Pagina: 1 ... 9 ... 23 Laatste