hier begint het met de pomp zelf (15 min 3kw) en dan half uur tot 3 kwartier 3kw van el element bij 200 l boiler met sensor op 2/3 hoogte
[Voor 10% gewijzigd door MisterB op 14-03-2023 13:27]
[Voor 10% gewijzigd door MisterB op 14-03-2023 13:27]
Is dat alles ? Kreeg de indruk van installateur dat ie ook wat anders 'reageert' in eco stand ... waar ik trouwens niks van gemerkt heb ..Skipper-93 schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 10:59:
[...]
De Eco stand is simpelweg een verlaging van de aanvoertemperatuur. Standaard 3 graden. Dat kun je wijzigen in de instellingen.
[Voor 15% gewijzigd door MisterB op 14-03-2023 13:29]
Ah thx. Ik heb de 300L en kan nergens vinden wat voor eheater daar in zit.MisterB schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 13:26:
hier begint het met de pomp zelf (15 min 3kw) en dan half uur tot 3 kwartier 3kw van el element bij 200 l boiler met sensor op 2/3 hoogte
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
well -- het is initieel 10 tot 15 min ook tegelijk.. dus dan trekt het dus bijna 6kw (dus even opletten met fase aansluiting) -- maar dan haakt de wp af -- ik schat dat totraal je 2 tot 3 kw kostbackupdevice schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 13:58:
[...]
Ah thx. Ik heb de 300L en kan nergens vinden wat voor eheater daar in zit.
Maar bij jou dus eerst 3kw von de WP en dan 3k van de de boiler. Dus niet 3+3 ?
[Voor 19% gewijzigd door MisterB op 14-03-2023 14:03]
Denk dat in de specificaties ook wel iets staat over je maximale electrische verwarming, die hij gebruikt tijdens je legionella run.backupdevice schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 13:23:
[...]
Hoeveel watt pakt zo'n Legionella run eigenlijk? Hebben wij nog niet aanstaan , die wordt maandag geactiveerd. Dan weten wij meteen of de aansluiting het aankan
3 / 2 - 2 - 2 Maar dat is dan op de WP. ( Primaire circuit )STT_2022 schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 14:02:
[...]
Denk dat in de specificaties ook wel iets staat over je maximale electrische verwarming, die hij gebruikt tijdens je legionella run.
Bij mij 1500 Watt en dat voor 1.5 tot 2 uur. Maar ik heb een 270L Yutampo
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
Je bedoelt dan de Eheater op de boiler he ?MisterB schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 14:17:
vast wel - maar dus buiten unit op andere fase zet dan het element
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
[Voor 113% gewijzigd door MisterB op 14-03-2023 14:21]
Ok . Dan gaan wij de uitdaging aanMisterB schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 14:19:
ja die bedoelt ik , de 3 elementen in de binnenunit van de wp trekken ieder max 1 kw maar die spelen gene rol in dit proces
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
Daarvan weet je nooit wanneer ze lopen ... die lopen als het moet .. .mooiste is om het te doen voordat je wekelijkse douche moment is .. heb je lekker warm waterbackupdevice schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 14:24:
[...]
Ok . Dan gaan wij de uitdaging aanVolgende week maar eens de legionella beveiliging aan laten sluiten en dan laten lopen.
Makkelijkste is dus om dit na een vaste warm water run te laten doen ?
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
hier op 50 en weer lopen op 45 ... als je niks gebruikt dan duurt het 16 tot 30 uur voordat het weer loop afh van buiten temp en temp in het hok waar de boilervat staat... als je wel gebruik loopt ie vaker natuurlijk -- maar random of net na douchen etcbackupdevice schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 14:31:
Hahaha . Ja hier is ook een grote tombola. Wij hebben de temp op 50 staan.
Woning uit 1900, nul op de meter en gasloos dmv 55 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
legionella is al op timer idd .. boiler run hoeft van mij niet perse gewoon als het nodig isblackmore87 schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 15:31:
Je kunt de SWW run gewoon op timer instellen, volgens mij kan dat bij de legionella run ook.
Waarschijnlijk gaat ie dan te vaak opwarmen. Als je zonnepanelen hebt is het aan te raden om het rond 12:00/13:00 te doen ivm opbrengst (en de saldering die ooit zal verdwijnen).MisterB schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 15:43:
[...]
legionella is al op timer idd .. boiler run hoeft van mij niet perse gewoon als het nodig is
[Voor 21% gewijzigd door blackmore87 op 14-03-2023 15:45]
Woning uit 1900, nul op de meter en gasloos dmv 55 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
ja dan wel nu geen last vanblackmore87 schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 15:44:
[...]
Waarschijnlijk gaat ie dan te vaak opwarmen. Als je zonnepanelen hebt is het aan te raden om het rond 12:00/13:00 te doen ivm opbrengst (en de saldering die ooit zal verdwijnen).
Het stroomverbruik zal waarschijnlijk nog steeds lager zijn als je hem wel timet.
Woning uit 1900, nul op de meter en gasloos dmv 55 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Volgens de handleidingen die ik gelezen heb wel. Het is mogelijk om met een timer te schakelen tussen Eco en Comfort mode. Dat kan handig zijn wanneer je in de nacht met een lagere Ta wil draaien. Wel uitkijken voor pendelen.MisterB schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 13:28:
[...]
Is dat alles ? Kreeg de indruk van installateur dat ie ook wat anders 'reageert' in eco stand ... waar ik trouwens niks van gemerkt heb ..
dus als je continu in eco draait kan je net zo goed je stooklijn 3 graden lager zetten (bij de standaard setting) .. hij gaat tot 10 zag ik ?
PVoutput: One / Two / Three / Wind One <- YouTube / Wind Two
Hoeveel groepen heb je in je vvw? Als je de aanvoer vergroot moet je sowieso meer flow krijgen maar als je maar een beperkt aantal groepen hebt dan zal het natuurlijk niet extreem veel hoger worden.Malkovich schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 21:01:
Ik ben nog steeds bezig met het flow vraagstuk. Mijn warmtepomp kan zijn warmte niet kwijt door een gebrekkige doorstroming naar de vvw. Ik heb alle radiatoren dicht staan, alles gaat naar de vloer. Volgens een expert is de leidingdiameter te smal en moet die minimaal 28/32mm zijn. Dit is met veel hak en breekwerk aan te passen. Maar ik heb berekend dat mijn vloerverwarming (ervan uitgaande dat het hart op hart 10 cm is) lussen heeft van 120m. De vraag is dan of de flow wel voldoende omhoog kan als de leiding is aangepast?
5 groepen, ca. 60 m2Apocalyps895 schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 21:46:
[...]
Hoeveel groepen heb je in je vvw? Als je de aanvoer vergroot moet je sowieso meer flow krijgen maar als je maar een beperkt aantal groepen hebt dan zal het natuurlijk niet extreem veel hoger worden.
Je extra pomp zou echt all sterk genoeg moeten zijn om de flow omhoog te krijgen door je vloerverwarming. Zit er ergens geen bypass of een overdruk regelaar? Heb je flowmeters op je verdeler? En kun je je groepen ook afzonderlijk dichtzetten?
[Voor 6% gewijzigd door backupdevice op 15-03-2023 10:12]
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
Nee dat niet. Ik check zo nu en dan mijn aanvoer en retour temperatuur op de verdeler.backupdevice schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 10:11:
@STT_2022 Hier had/heb ik de uitdaging dat de flowmeters op de vv omhoog blijven staan als de pomp uit en aanslaat . Ik heb via via laten uitrekenen ik nodig had qua m3 p/h voor deze vv en dat kwam uit op 1.8 . Dit ivm het aantal groepen en afstand van Unit naar VV . De Wilo pomp die zij hadden geinstalleerd ging maar tot 1.5M3 p/h. Ze gaan nu een zwaardere pomp plaatsen die in te stellen qua M3 p/h. Voor de veiligheid zetten zij hem op 2.2M3 om te beginnen.
Heb jij een flow berekening laten maken ?
Dit is de berekening voor mijn systeem. Ik heb een 11KW model met een dTvan 5STT_2022 schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 14:31:
[...]
Nee dat niet. Ik check zo nu en dan mijn aanvoer en retour temperatuur op de verdeler.
Mijn binnenunit pompt alles rond en ik verwacht dat die zijn flow aanpast naar zijn gewenste delta T, maar daar twijfel ik wel over. Heb een buffer van 100L in serie staan en deze zit in de retour geïnstalleerd.
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
Ah thxMisterB schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 14:50:
Even terugkomend op de vraag gister mbt anti legionella run.
Zojuist heeft dat hier gelopen: de eerste 15 minuten liepen zowel de warmtepomp als het electrisch element (dus bijna 6kw) en half uur daarna alleen el element van de boiler 3kw (200 l boiler 10 min op 65)
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
Dank je wel @backupdevicebackupdevice schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 14:47:
[...]
Dit is de berekening voor mijn systeem. Ik heb een 11KW model met een dTvan 5
11 kW met een delta T van 5 ziet het rekensommetje er zo uit
11 / (4,2 x 5) = 0,524 l/s * 3,6 = 1,88 m³/h
Dus ff van jouw model de KW & dT aanpassen
Moet je gvd een geleerde voor zijn
die 4.2 is een constant iets in de berekening . Iets met natuur en scheikunde is mij gezegdSTT_2022 schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 22:36:
[...]
Dank je wel @backupdevice
Waar komt die 4.2 vandaan in de berekening?
Voor mij zal het uitkomen op 1,37 m³/h. Zie de pomp altijd op 0,9 m³/h staan, dus de delta zal uiteindelijk rond de 7,6 graden zijn. Wellicht eens de pomp op constant zetten en het percentage aanpassen, zodat ie wat harder pompt. Denk wel dat ik dan meer ruis over mijn Jaga’s ga krijgen, maar die wil ik nog gaan vervangen voor grotere.
[Voor 3% gewijzigd door backupdevice op 16-03-2023 09:48]
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
4.2 komt van de warmtecapaciteit van water, die is 4.186 kJ/kg/K .backupdevice schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 09:45:
[...]
die 4.2 is een constant iets in de berekening . Iets met natuur en scheikunde is mij gezegd
Is het niet zo dat als de flow niet goed is, de WP zijn vermogen niet kwijt kan en daardoor gaat pendelen enzo?
Dankje, had ik toch moeten weten als chemicus 🤦Tom.v.d.Sande schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 11:08:
[...]
4.2 komt van de warmtecapaciteit van water, die is 4.186 kJ/kg/K .
Ja dat klopt, maar dan zou je, als je thermo off aan heb staan, een thermo off melding krijgen in je waterproductie scherm. Ook kan je dit zien als je de aanvoer en retour temperatuur kan meten.backupdevice schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 09:45:
[...]
Is het niet zo dat als de flow niet goed is, de WP zijn vermogen niet kwijt kan en daardoor gaat pendelen enzo?
[Voor 38% gewijzigd door MisterB op 17-03-2023 00:06]
[Voor 105% gewijzigd door MisterB op 17-03-2023 13:38]
Ik zit in hetzelfde schuitje. Hier hebben de installateurs van te voren niet gekeken wat voor leidingen er in huis aanwezig waren. En bij het installeren hebben zij gekeken welke maat er naar beneden liep en daarop het hele waterzijdige gedeelte geregeld.Malkovich schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 10:25:
Volgens iemand die ik heb laten komen, lijkt het erop dat de diameter van de buis bij de vloerverwarming te smal is om voldoende flow over het systeem te geven. Op hetzelfde systeem zitten ook nog radiatoren aangesloten (die nu uitstaan op die in de bijkeuken na). Hij zegt dat het buffervat niet snel genoeg geleegd wordt en dat de warmtepomp daardoor al snel zijn Delta T bereikt en dus weer even uit gaat. Hij denkt dat dit probleem alleen maar op te lossen is met grote renovatie (aanleggen leidingen) en niet met een groter buffervat bijvoorbeeld. Hoe kijken jullie hier tegenaan?
[Voor 11% gewijzigd door backupdevice op 23-03-2023 10:55]
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
Google Pixel 7 Macbook Pro 2023 16" Apple iPhone 14 Samsung Galaxy S23 Hogwarts Legacy Samsung Galaxy Z Fold4 LG G2 OLED evo Gallery Edition Nintendo Switch Lite
Tweakers is samen met
Hardware Info,
AutoTrack,
Gaspedaal.nl,
Nationale Vacaturebank,
Intermediair en
Independer
onderdeel van
DPG Media B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2023
•
Hosting door True
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details