Toon posts:

Ervaringen Hitachi Yutaki RASM Monoblock warmtepomp

Pagina: 1 ... 24 25 Laatste
Acties:

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 06-09 14:11
Zoals ik al zei, ik ken het relais. Probeer nu een programma te maken dat kijkt of er vandaag een boost cycle is geweest en of je thuis bent. Daarnaast kijken of het een weekend dag of een doordeweekse dag is, en aan de hand van die logica besluiten om alsnog, tijdens goedkoper stroom tijden een boost cycle te starten, terwijl je geen stroom teruglevert. Dit zodat je in de ochtend bij het douchen sowieso heet water hebt.

Dat soort logica kan een dergelijk simpel relais niet en dat is wat ik bedoel met je kader waaruit je vergelijkt.

Maar goed, terug naar de Yutaki, heb je hem omgezet naar TW boost/puls?

  • V21
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 17-08 19:18

V21

Zie mijn vorige post in dit topic. Daar heb ik kort uitgelegd hoe je met een shelly eenvoudig de TW boost functie kunt activeren. De Hitachi verwarmt dan de temperatuur in de boiler tot de ingestelde temperatuur (die je in de controller van de Hitachi hebt ingesteld). Zodra die temperatuur is bereikt, stopt de TW boost functie. Ik heb dit in homey geautomatiseerd zodat bij teruglevering mijn zonne-energie gebruikt wordt om de boiler op te warmen. Ook heb ik in homey een knop gemaakt voor het geval ik dat handmatig wil doen (bijvoorbeeld voor het vullen van de hot tub).

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Heb de yataki omgezet naar TW boost/puls.
Heb de shelley gezet op 100 W.
Nu afwachten ?

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 06-09 14:11
Je zou nog kunnen testen door handmatig te sluiten, dan weet je iig dat de sturing werkt

[ Voor 4% gewijzigd door SkyFlyer op 13-01-2026 20:23 ]


  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Heb handmatig getest, maar er gebeurd niets.
Wat wel gebeurd bij handmatig testen is dat er een klein symbooltje rechtsboven in de hoek zichtbaar is .
De pomp reageerd niet

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 06-09 14:11
Als je de TW impuls functie op bv 65 graden hebt gezet, zou de TW temperatuur naar 65 graden moeten gaan, totdat die temperatuur bereikt is. Gebeurt dat niet, start dan de impuls handmatig op via het bedieningspaneel om te kijken of de impuls configuratie zelf goed staat etc.

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Waar stel ik hem handmatig in. ?

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HCjYl14hyP1lpnDKezwZ3ICwlgI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5oBkDFdR6NwAKlo1lVU60ZI8.jpg?f=fotoalbum_large

Waar kan ik een handmatig impuls geven ?

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 06-09 14:11
Deze keuze bevestigen

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/imaXm0cOt5T0X71oKbHrzi8t86g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lZBdobLTOXWxIvK73Q4Y8T1v.jpg?f=fotoalbum_large

Dan dit, geen reactie W.P

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 06-09 14:11
Sorry, op je hoofdscherm moet je TW kunnen selecteren, daarbinnen kun je impuls kiezen.

(Ik heb een oudere versie van de controller, dus kan niet exact zien hoe het er bij jou uit moet zien.)

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
In het hoofdscherm kan ik TW selecteren
,helaas kun je in dat menu geen inpuls kiezen.

  • kokpol
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 08-09 11:13
Johndoej schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 00:08:
In het hoofdscherm kan ik TW selecteren
,helaas kun je in dat menu geen inpuls kiezen.
Inmiddels heb je al best wel wat berichten hier in het forum gedropt, heb je al eens de installateurs handleiding goed bekeken? Daar staat alles in wat je zoekt :)

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Heb wel een handleiding maar geen installateurs handleiding .

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Misschien zijn er mensen die ervaring hebben met een yataki uit november 2022.
Hoe geef ik handmatig een temp. puls voor warmwater ?

  • kokpol
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 08-09 11:13
Johndoej schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 09:46:
Heb wel een handleiding maar geen installateurs handleiding .
Die zijn gewoon op internet te vinden bij Hitachi (UK), zoek en gij zult vinden.....

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Ik zie het over het hoofd of het staat niet in de installateurs handleiding hoe je handmatig een inpuls geeft voor Tw

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d3mdBBXt8rVN4VYJ1EXPWUp-cgk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ScYij52HNkR1SbDd0R4dqusZ.jpg?f=fotoalbum_large

Hoe simpel kan het zijn type signaal moet op open staan. En dan werkt het.

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Even terug naar de shelly.
Ik wil dat de wp aan en uitgezet wordt door de shelley. Heb bij deze instelling de mogelijkheid de instelling te veranderen in vraag. Is dat aan te raden of heeft dit er niks mee te maken.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gHb9Uj4RlsRTR6Z8fYftfgoEHlw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nXLxDPM5Z7oJG9k5d89yYVkh.jpg?f=fotoalbum_large

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 06-09 14:11
Ik geef het ook op, ik raad je aan iemand met meer kennis in te huren.

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
We waren net lekker bezig, maar toch bedankt.
Misschien nog andere met goede ideen.
Voor het geval dat niemand meer weet wat de vraag was ?

Heb een relais, de shelley pro EM 50.
Heb daar wat scenes ingezet wanneer hij de wp wel en niet mag schakelen
Relais is aangesloten op een Hitachi Yutaki . Helaas lukt het niet om deze relais te laten communiceren met de yataki .
Heeft iemand daar misschien ideeën over ?

  • D.v.Heerikhuize
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 02-09 18:20
even een vraag omtrent monoblok 8 kw, heb hem voor het huis staan, zat te denken aan een kast eromheen te zetten, zijn die kasten nu echt zo belachelijk duur, was er wel een die het geluid zou verminderen. hebben jullie hier ervaring mee, staat geïnstalleerd volgens de voorwaardes qua afmetingen en op blocks.
hoor graag jullie reactie.

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Voor diegene die de inwendige boiler in de yutaki een boost wil geven via een shelly pro em 50 op basis van overschot van zonne uren kan dat door de volgende instellingen.

In de shelly pro dien je 2 scenes te maken. Een wanneer de shelly inschakelt en een wanneer hij uitschakelt

Daarna sluit je hem aan via de droge contacten aan de Yutaki op de klemmen 16 en 20

Je ziet dan gelijk op je display van je w.p dat het TW een boost krijgt .

Vervolgens ga je naar het installatie menu,
Opties,
Slimme functies,
Smart grid gereed
SG warmwatercomp.

Achter warmwatercomp staat een getal, bijvoorbeeld 10 C

Als je normale warmwater temp 45 graden is,
zal de boost 45 plus 10 C 55 graden worden.

Bij een boost geeft de wp vol gas, dit is natuurlijk onwenselijk, kost veel energie

Ik heb achter de warmwatercomp 5 C gezet waardoor het tapwater opwarmt van 45 C plus 5 C is 50 graden Ik merk dat de Wp zich dan wat rustiger gedraagt.

Of deze mogelijkheid besparingen opleverd zal de toekomst ons leren.

[ Voor 54% gewijzigd door Johndoej op 17-01-2026 18:21 ]


  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 06-09 14:11
Blij dat je het alsnog gelukt is de instructie van o.a. SkyFlyer in "Ervaringen Hitachi Yutaki RASM Monoblock warmtepomp"

Uit te voeren.

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Jij ook bedankt voor het meedenken.

  • JeGer
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 08-03 21:22
Johndoej schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 00:08:
In het hoofdscherm kan ik TW selecteren
,helaas kun je in dat menu geen inpuls kiezen.
Ga naar optionele functies, warmwaterketel,impuls tapwater, type signaal, kies dan indrukken. Nu komt het icoontje bij TW in het hoofdmenu te staan. Als je de impuls vervolgens via contact 16 en 20 wil starten moet je deze weer omzetten op NC of NO en verdwijnt de impuls weer uit het menu. Het is dus of het 1 of het ander.

  • AMARONE
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 08-09 22:23
Oke. Update gehad en toch maar weer gaan spelen met de instellingen want die delta T leek mij te onrustig dus toch maar weer naar de constante.

Denken jullie dat de huidige instellingen oke staan om het even aan te kijken zo?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1iE1T6GFgGEgVd7iPlPP3HE2Qqk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Urb3808rKw81x0wIQ7xk8gbz.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BcDNqwZdqk9zGC7s1SmDSnxUZdQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DLkPUmaXVCUzipn5MPmJBPG1.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iEO-3zCmlFrixbo2R1uJ9hiJF2c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lgXMwnf7EXfAA5ph4zKWS0Lx.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mJssKK_hxMjZzUcz3TsLk-Y36Rs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZxXdLUk0VscSuAxEYfDNGfh1.jpg?f=fotoalbum_large

  • a.wijdeveld
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 07-09 18:26
Ziet er qua settlings goed uit. Ik red het met 30 graden constant en een gemiddeld verbruik van 1,75 kw per uur vooralsnog prima, de pomp draait zo'n 75% van de tijd. Nog even checken als je via een parallel buffervat gaat of je flow in balans is, maar een delta T van 3-4 graden is prima.

voorbeeld van huidige run bij mij:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OCqpgv3jy9HF-QjNAfX00A-OCJM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/VcjFNk55YdOJhvOyPOaCbPMY.png?f=fotoalbum_large

  • AMARONE
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 08-09 22:23
a.wijdeveld schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 16:43:
Ziet er qua settlings goed uit. Ik red het met 30 graden constant en een gemiddeld verbruik van 1,75 kw per uur vooralsnog prima, de pomp draait zo'n 75% van de tijd. Nog even checken als je via een parallel buffervat gaat of je flow in balans is, maar een delta T van 3-4 graden is prima.

voorbeeld van huidige run bij mij:
[Afbeelding]
Woning was wel maar 18graden dus de nachtverlaging van 60% was denk te gortig voor nu.

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 08:00
Hoe is jullie ervaring mbt de buiten unit. Ik heb het idee dat hij heel erg hard blaast zodra de buitentemperatuur beneden de 7 graden komt. Natuurlijk vriest hij aan, maar ook de fan gaat harder draaien. Iemand misschien een idee om dit te optimaliseren? Is die 30cm vanaf de muur wel voldoende?

  • a.wijdeveld
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 07-09 18:26
Welke unit heb je? Ik heb een enkele ventilator unit en die hoor je bij 80% goed maar nog acceptabel. Maar erg stil zijn de Hitachis niet. Je ziet wel dat als het vermogen daalt de unit ook stiller wordt. Om de overlast te beperken voor de buren heb ik dan ook 80% als max vermogen.

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 08:00
a.wijdeveld schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 19:40:
Welke unit heb je? Ik heb een enkele ventilator unit en die hoor je bij 80% goed maar nog acceptabel. Maar erg stil zijn de Hitachis niet. Je ziet wel dat als het vermogen daalt de unit ook stiller wordt. Om de overlast te beperken voor de buren heb ik dan ook 80% als max vermogen.
Heb een 8kW yutaki, dus ook een enkele ventilator. Met hogere luchtvochtigheid blaast hij best hard. Geluid is als harde wind. Twijfel dus of hij zijn lucht wel verplaatst krijgt en dus de aanvoer lucht over de condensor niet wordt beperkt door de muur erachter.

  • a.wijdeveld
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 07-09 18:26
Bij mij staat ie op een plat dak zonder muur en hoor je de unit ook, zeker met vochtig weer en veel defrosts. Denk dat het een Hitachi kwaaltje is. Maar kan de flow niet checken. Overigens geen beperking om huis warm te stoken met circa 15-20 kw verbruik per dag.

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 08:00
a.wijdeveld schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 20:45:
Bij mij staat ie op een plat dak zonder muur en hoor je de unit ook, zeker met vochtig weer en veel defrosts. Denk dat het een Hitachi kwaaltje is. Maar kan de flow niet checken. Overigens geen beperking om huis warm te stoken met circa 15-20 kw verbruik per dag.
Hallo @a.wijdeveld
Wat ik vooral zie is dat hij snel bevriest en dus ook snel inlevert op zijn set temperatuur. Hierdoor begint hij erg hard te blazen.
Dus hij komt redelijk vlot op zijn set temperatuur van 32 graden, maar zakt daarna af naar 28 a 29 graden tot aan zijn defrost.

  • wmc
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 11:36

wmc

Voor degenen die de AWT-MBS-02 hebben geinstalleerd. Hoe hebben jullie deze verbonden met je netwerk? Ik heb de volgende stappen ondernomen:
- De ATW-MBS-02 geinstallerd op de Yutaki
- Via de ethernet stekker verbonden met de ATW-MBS-02, daarbij het IP adres ingesteld op een adres format dat binnen mijn netwerk gebruikt wordt.
- De ethernet kabel in een van mijn mesh netwerk pods gestoken
- Via de HA integratie proberen verbinding te maken, echter dit lukt dus niet. De poort heb ik op de default waarde (502) laten staan.

Wat doe ik fout hier?

  • Pos2007
  • Registratie: Januari 2007
  • Niet online
Ik heb de AWT-MBS-02 rechtstreeks met upt op de modem aangesloten, zit nog wel een switch tussen. Met het programma van Hitachi wat op de meegeleverde stick stond heb ik een IP-adres toegewezen. Edit: dit heb ik gedaan door de AWT met usb aan een laptop te verbinden.

[ Voor 15% gewijzigd door Pos2007 op 09-02-2026 12:55 ]


  • wmc
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 11:36

wmc

Na lang debuggen met CoPilot ben ik erachter gekomen dat de registry voor de buitentempertuur verkeerd in de integratie stond voor mijn specifieke unit. De oplossing was om
[code]
"outdoor_temp": 1091,
[/code]

te veranderen naar

[code]
"outdoor_temp": 1080,
[/code]


Vreemd genoeg was bovenstaande de suggestie van Copilot, maar register 1080 is niet de buitentemperatuur (hij verandert niet). Bij terugveranderen naar 1091 blijft de integratie gewoon werken.

Een andere stap die ik heb gezet is de local control mode op de warmtepomp veranderd. Ik ging er vanuit dat bij alleen lezen hij op "local" kon blijven staan, maar dat blijkt toch niet zo te zijn.

[ Voor 42% gewijzigd door wmc op 09-02-2026 14:42 ]


  • Zorki
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 12-07 16:14

Zorki

pffffft

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zv18C04C99ijCW19G3ak43Cs424=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7SK1ZqZSyHEenWx3LRLLD7bG.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aU5gkm7ubndP5IZCjkjUEQFaf2s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/U6ZqJZBhtsfLqgddOC3vnlPL.jpg?f=fotoalbum_large

Vanaf het het installeren hangen de grijze en doorzichtige slang buitenboord. De grijze zit op een overdrukventiel en ik zou het logisch vinden dat die op een afvoerpijpje zit aangesloten,, logisch of niet?
De doorzichtige slang is voor aanzuiging lucht?

  • jee-weetje
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 12:01
Zorki schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 10:47:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Vanaf het het installeren hangen de grijze en doorzichtige slang buitenboord. De grijze zit op een overdrukventiel en ik zou het logisch vinden dat die op een afvoerpijpje zit aangesloten,, logisch of niet?
De doorzichtige slang is voor aanzuiging lucht?
Bij mij valt deze in de "koelset"( lees: zwart plastic schaaltje die condens opvangt)

Jan-Willem


  • tinus89
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 08:21
STT_2022 schreef op zondag 8 februari 2026 @ 11:13:
[...]


Hallo @a.wijdeveld
Wat ik vooral zie is dat hij snel bevriest en dus ook snel inlevert op zijn set temperatuur. Hierdoor begint hij erg hard te blazen.
Dus hij komt redelijk vlot op zijn set temperatuur van 32 graden, maar zakt daarna af naar 28 a 29 graden tot aan zijn defrost.
Hoeveel tijd zit er tussen de defrosts? Volgens mij kan je met een jumper die tijd verkorten, waardoor hij iets minder geluid gaat maken.
Bij vochtig weer is er snel ijsgroei waardoor de luchtstroom afneemt en het geluid toeneemt.

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 08:00
tinus89 schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 16:21:
[...]


Hoeveel tijd zit er tussen de defrosts? Volgens mij kan je met een jumper die tijd verkorten, waardoor hij iets minder geluid gaat maken.
Bij vochtig weer is er snel ijsgroei waardoor de luchtstroom afneemt en het geluid toeneemt.
Er zat altijd 40 min tussen de defrosts. Dit is eigenlijk in deze situatie zo’n 15 min te lang.
Adat verkorten zou mss wel een oplossing kunnen zijn 👍

  • page404
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 08-09 14:08

page404

Website says no

Had deze vraag in het verkeerde topic geplaatst. Iemand hier ervaring met dit gekke probleem?
page404 schreef op zondag 15 maart 2026 @ 09:11:
toch eens een vraagje in dit topic. ik ben net verhuisd en in het nieuwe huis staat een Hitachi Yutaki S serie warmtepomp met een Bosch 300 liter boilervat. Over het algemeen werkt dat prima (alhoewel ik vermoed dat er nog wat geoptimaliseerd kan worden maar dat is voor een later moment). Wel gebeurt het soms dat de vloerverwarming s nachts warmte vraagt omdat het afkoelt, en WP de hele nacht staat te draaien maar geen warmte levert aan de vloerverwarming. Volgens het display staat hij dan de boiler te verwarmen (die al op termperatuur is) en in de woonkamer is het dan 17 graden omdat er niks naar de vloerverwarming is gestuurd. De boiler staat meestal tussen de 51 en 53 graden (55 graden is de max) en ik heb de legionallabescherming al tijdelijk uitgezet omdat ik die de schuld gaf. Ander vreemd detail is dat het meestal in de nacht van zaterdag op zondag gebeurt, dus ik heb alle vakantieplanning- en timer zaken ook al verwijderd. voor zover ik weet dan. Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?

ZIPper: Zelfstandig Interim Professional


  • Matthijs83
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 22-07 02:11
page404 schreef op zondag 15 maart 2026 @ 11:16:
Had deze vraag in het verkeerde topic geplaatst. Iemand hier ervaring met dit gekke probleem?

[...]
Toen wij in ons nieuwe huis kwamen iets vergelijkbaars gehad, bij ons was het systeem onvoldoende ontlucht. Na nogmaals het opstart programma gedaan te hebben was het opgelost

  • Leon-
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 08-09 13:06
page404 schreef op zondag 15 maart 2026 @ 11:16:
Had deze vraag in het verkeerde topic geplaatst. Iemand hier ervaring met dit gekke probleem?

[...]
Heb je deze pagina bekeken? Ervaringen Hitachi Yutaki RASM Monoblock warmtepomp

  • mb1
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 08:06

mb1

Iemand enig idee hoe de aansturing van een Hitachi buiten deel dus het signaal op klem tb1 van de Hitachi ras-2whvnp er uit ziet? Is dit 0-10V? Of een ander signaal?

Deze unit is ook als ras-2.5whvnp en ras-3whvnp geleverd welke gelijke werking hebben.

  • Treenaks
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 08-09 13:02
mb1 schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 20:18:
Iemand enig idee hoe de aansturing van een Hitachi buiten deel dus het signaal op klem tb1 van de Hitachi ras-2whvnp er uit ziet? Is dit 0-10V? Of een ander signaal?

Deze unit is ook als ras-2.5whvnp en ras-3whvnp geleverd welke gelijke werking hebben.
Ik neem aan dat dat H-Link is?

https://github.com/hankerspace/HLinkSniffer

  • fissa
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 11:28
Pos2007 schreef op maandag 9 februari 2026 @ 12:41:
Ik heb de AWT-MBS-02 rechtstreeks met upt op de modem aangesloten, zit nog wel een switch tussen. Met het programma van Hitachi wat op de meegeleverde stick stond heb ik een IP-adres toegewezen. Edit: dit heb ik gedaan door de AWT met usb aan een laptop te verbinden.
Waar hebben jullie de ATW-MBS-02 gekocht?

  • wmc
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 11:36

wmc

fissa schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 22:19:
[...]

Waar hebben jullie de ATW-MBS-02 gekocht?
Het was een beetje een gok, maar in Litouwen heb ik hem voor 319 inclusief verzendkosten gekocht bij https://paltaja.lt/. Stuur ze even een mail op info@paltaja.lt

  • rrgn61
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 08-09 20:44
AMARONE schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 23:00:
[Afbeelding]

Schrikt iemand van de runs zoals te zien is hierboven? Ik heb laatst HMD over de vloer gehad en die heeft warmtepomp een update gegeven maar ook de instellingen aangepast naar een regeling op de buitentemperatuur modulerend.

Het is beter om een vaste watertemperatuur te kiezen toch heb ik eerder gelezen hier?
Hoi mag ik weten wie HMD is onze Yutaki opstelling heeft al jaren geen software update gehad en dit zou ik zeker ook uitgevoerd willen hebben, bedankt alvast.

EX30 SMER MY26


  • AMARONE
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 08-09 22:23
rrgn61 schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 13:40:
[...]

Hoi mag ik weten wie HMD is onze Yutaki opstelling heeft al jaren geen software update gehad en dit zou ik zeker ook uitgevoerd willen hebben, bedankt alvast.
Gewoon even HD Klimaatsystemen bellen. Ik kreeg een mailtje vanuit HDK.

088 435 54 00

  • D.v.Heerikhuize
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 02-09 18:20
goedendag, wij hebben een Hitachi Yutaki model RWD-2.0NWE-260S binnen Unit, en met buiten Unit model RAS-2WHVNP staan, deze draait nu eindelijk, ik heb hem nu op een vaste stook lijn staan van 33 graden, hij verwarmt hier mee een kleine 40 vierkante meter vloerverwarming mee Badkamer en een stuk woonkamer, en de radiatoren in huis beneden en garage staan deze open en is de temperatuur aangenaam. wat ik me wel afvraag wat zou de optimale instellingen kunnen zijn volgens jullie.

  • rrgn61
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 08-09 20:44
AMARONE schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 15:17:
[...]


Gewoon even HD Klimaatsystemen bellen. Ik kreeg een mailtje vanuit HDK.

088 435 54 00
Okee ik zal ze even benaderen zou sowieso graag alles willen laten nakijken kwa onderhoud en verbeteringen helaas is onze installateur ermee gestopt en nog niemand anders kunnen vinden ondanks wat namen van HDK in Dordrecht (bedrijven geven geen reactie terug).

EX30 SMER MY26


  • fissa
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 11:28
wmc schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 11:05:
[...]

Het was een beetje een gok, maar in Litouwen heb ik hem voor 319 inclusief verzendkosten gekocht bij https://paltaja.lt/. Stuur ze even een mail op info@paltaja.lt
Poeh dat is aardig aan de prijs hè. Kan dit niet goedkoper of via een andere manier? Bv. zelf met modbus knutselen?

  • wmc
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 11:36

wmc

Dat was de goedkoopste die ik heb gevonden. Zelf klussen kan vast, maar ik kan het niet

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 06-09 14:11
fissa schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 09:35:
[...]

Poeh dat is aardig aan de prijs hè. Kan dit niet goedkoper of via een andere manier? Bv. zelf met modbus knutselen?
Ik heb hem in 2020 gekocht voor € 245 is Slovenië. Ik kan mij herinneren dat dit doet extreem goedkoop was. En dan was dus in 2020. M.a.w. ik vermoed dat dit een zeer goede prijs is 2026.

  • fissa
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 11:28
SkyFlyer schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 16:54:
[...]


Ik heb hem in 2020 gekocht voor € 245 is Slovenië. Ik kan mij herinneren dat dit doet extreem goedkoop was. En dan was dus in 2020. M.a.w. ik vermoed dat dit een zeer goede prijs is 2026.
Ja true, maar dat er geen eenvoudigere manier is om de yutaki aan te sturen? Is de koppeling plug en play, of iemand een goede guide aan te raden om alles te integreren in homeassistant?

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 06-09 14:11
De modbus interface heeft inmiddels in HACS en goede integratie die zeer actief ontwikkeld wordt.

Een andere mogelijkheid kan zijn via de Somfy route, maar dat is geen significante besparing en veel gelimiteerder dan de ModBus interface.

Volgens mijn zwerft en ook ergens een open source hardware project rond die H-link kan uitlezen, maar dat zit je aan het solderen van je eigen board en schrijven van de interface

  • Achey
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 02-09 07:35
natural colour schreef op woensdag 23 november 2022 @ 16:45:
[...]


Momenteel wordt door een collega van mij Yutaki's (met ingebouwde boiler) in bedrijf gezet, op verschillende A-4 -tjes staat aangegeven welke instellingen moet worden aangepast.
Die gegevens komt van de hoofdleverancier van wp, en zijn van toepassing op modern geïsoleerde woningen.
Die gegevens zijn niet zo duidelijk, reden om deze hier niet te publiceren.
Als ik op het werk de tijd krijg én het heeft zin om deze gegevens hier te vermelden probeer ik een duidelijke versie op te stellen.
Zelf heb ik geen Hitachi, kan dus thuis niks uitproberen.
Dit is best al een oud bericht en het voelt wat vreemd om hierop nog te reageren maar met een modern goed geisoleerd appartement ben ik ook wel benieuwd naar deze aanpassingen. Heeft iemand deze informatie? In mijn geval een klein appartement met een Hitachi RWD-2.0RW1E-220S

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 08:00
Achey schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 11:14:
[...]


Dit is best al een oud bericht en het voelt wat vreemd om hierop nog te reageren maar met een modern goed geisoleerd appartement ben ik ook wel benieuwd naar deze aanpassingen. Heeft iemand deze informatie? In mijn geval een klein appartement met een Hitachi RWD-2.0RW1E-220S
Heb het A4-tje nooit gezien, sorry.
Ik was er ook wel benieuwd naar. Hoewel, zal er niet te veel van verwachten.

  • mayas22
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 10-05 09:05
Wie van jullie heeft ook een buffervat en hoe is deze aangesloten?

De mijne (van 50l) heeft teveel menging wat waarschijnlijk het pendelen veroorzaakt. Ik wil hem nu misschien alleen in de retour laten plaatsen, maar vraag me af hoe het bij jullie gaat

Ter verduidelijking, buffervat is nu op 5 punten aangesloten. Aan de ene zijde 3 buizen: 1 buis aanvoer vanuit cv, 1 buis aanvoer vanuit wp en 1 buis retour terug naar cv+wp, aan de andere zijde 2 buizen 1 van buffervat naar afgifte (met een pomp) en 1 retour van afgifte naar buffervat. Oftewel alles loopt altijd via het buffervat en de pompen zorgen ervoor dat er te lage aanvoer naar afgifte gaat en te hoge retour terug naar wp gaat.

Tips?

[ Voor 4% gewijzigd door mayas22 op 14-04-2026 09:28 ]


  • Oostrummer
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 27-08 17:19
Hallo,

Ik ben op zoek naar een installateur (in de regio Venray) die ervaring heeft met een Hitachi Warmtepompen.

Wij hebben thuis een Hitachi Yutaki S3 combi met 220L boiler, met een buitenunit op het dakterras. de voedingsleidingen lopen over het dak naar de binnenunit en dienen verlegd te worden in i.v.m. de plaatsing van een dakkapel.
Dat stond gepland voor komende donderdag. Maar helaas is de installateur die bij ons alles heeft aangelegd afgelopen weekend op veel te jonge leeftijd overleden door hartfalen.

Bent u iemand of kent u iemand die ons hierbij kan helpen?

ik hoor graag,

Groeten,
Hans

[ Voor 3% gewijzigd door Oostrummer op 14-04-2026 09:42 ]


  • Treenaks
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 08-09 13:02
mayas22 schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 09:27:
Wie van jullie heeft ook een buffervat en hoe is deze aangesloten?

De mijne (van 50l) heeft teveel menging wat waarschijnlijk het pendelen veroorzaakt. Ik wil hem nu misschien alleen in de retour laten plaatsen, maar vraag me af hoe het bij jullie gaat

Ter verduidelijking, buffervat is nu op 5 punten aangesloten. Aan de ene zijde 3 buizen: 1 buis aanvoer vanuit cv, 1 buis aanvoer vanuit wp en 1 buis retour terug naar cv+wp, aan de andere zijde 2 buizen 1 van buffervat naar afgifte (met een pomp) en 1 retour van afgifte naar buffervat. Oftewel alles loopt altijd via het buffervat en de pompen zorgen ervoor dat er te lage aanvoer naar afgifte gaat en te hoge retour terug naar wp gaat.

Tips?
Ik heb een buffervat, 50l, op 4 punten aangesloten (WP in + uit en verwarmingssysteem aanvoer + retour). Heb jij een hybride systeem?

En ik heb hetzelfde gevoel mbt. efficiency en menging/pendelen maar kan het niet hard maken.

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 06-09 14:11
Bij mij zit de 50L boiler alleen op de retour, ontwerp van het systeem is van HDKL.

  • mayas22
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 10-05 09:05
Ik heb een buffervat, 50l, op 4 punten aangesloten (WP in + uit en verwarmingssysteem aanvoer + retour). Heb jij een hybride systeem?

En ik heb hetzelfde gevoel mbt. efficiency en menging/pendelen maar kan het niet hard maken.
Ja ik heb hybride (vandaar cv + wp).
Ik heb het eerst zelf ingeschat door temperaturen bij afgiftesysteem te vergelijken bij gegevens vd warmtepomp. Later is het nog bevestigd door klimaattechniek mbv een warmtebeeldcamera.

@SkyFlyer goed om te weten! Heb je dan veel last van de defrosts omdat er dan koud water in het afgiftesysteem komt of valt dat wel mee?

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 06-09 14:11
mayas22 schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 18:38:
[...]


Ja ik heb hybride (vandaar cv + wp).
Ik heb het eerst zelf ingeschat door temperaturen bij afgiftesysteem te vergelijken bij gegevens vd warmtepomp. Later is het nog bevestigd door klimaattechniek mbv een warmtebeeldcamera.

@SkyFlyer goed om te weten! Heb je dan veel last van de defrosts omdat er dan koud water in het afgiftesysteem komt of valt dat wel mee?
Mijn systeem is verre van optimaal, maar ik vermoed dat dit komt doordat de instellingen niet goed staan, daardoor haal ik geen goede COP. Wat temperatuur betreft iig nooit last van defrost gehad. (Heb de Yutaki sinds 2019)

  • mayas22
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 10-05 09:05
@SkyFlyer enig idee welke instellingen het meest problematisch zijn?

Ik probeer juist de COP op te krikken omdat die bij mij dramatisch is - vermoedelijk komt dat dus door het buffervat en pendelen, maar ik ben altijd op de uitkijk wat het nog meer kan zijn.

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 06-09 14:11
Ik vermoed combinatie van stoom curve, tado, vloerverwarming met mengventiel en niet geoptimaliseerd bypass ventiel (ivm de kamer zones door het huis heen.)

Kortweg alles 😅

  • Scatman_II
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 07-09 22:33

Scatman_II

R9500 Pro >:)

Alweer 2 winters draait er een RASM 12kW Monobloc unit bij mijn ouders, met de ATW-RTU-07 ruimtethermostaat - en daar zijn ze erg ontevreden over.

Vorig jaar heb ik al de Netatmo aan/uit thermostaat besteld, maar omdat het een Monobloc betreft zonder binnenunit (en dat leek niemand in dit topic te hebben?) is de pinout om de thermostaat aan te sluiten anders, en durfde ik het niet aan afgelopen winter.
Met de warme temperaturen van nu kan ik dus eindelijk wat gaan klooien.

We hebben de buitenunit opengemaakt. De rail met contacten kun je hier zien.
Volgens mij moet de thermostaat anders worden aangesloten dan op Yutakis met een binnenunit: Pin 13/14 en stroom van 28/29 gaat bij deze unit niet op helaas.

Het lijkt erop dat pin 14 -> 'Input 1 On/Off' wel goed is, en verbind ik dan de andere zijde van het Netatmo relail met 'Com pin 13' waar nu al een brug tussen zit?
Volgens mij kan ik verder nergens de Netatmo stroom aftappen behalve op de hoofd-terminal waar 230V de unit binnenkomt.

--> Klopt dit, wat denken jullie?

Buitenunit met kap eraf, geel omcirkeld de terminals (NB in plaatje daaronder gekanteld zodat het leesbaar is) en groen omcirkeld waar de 3 fase stroom binnenkomt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XiPnlC3A6K3iaegb2Gr7rrveBbw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vJz6qPEySlSaWHxk3aeS6RL9.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yHvP-2hpnoBhHiapjtcKEljnYgk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JqlppXd0QuLHKyGzcyGr9Wf3.jpg?f=fotoalbum_large

OC / CM - Begint eer ge Bezint


  • leandres
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 23-08 16:37

leandres

ook nog?

wmc schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 11:05:
[...]

Het was een beetje een gok, maar in Litouwen heb ik hem voor 319 inclusief verzendkosten gekocht bij https://paltaja.lt/. Stuur ze even een mail op info@paltaja.lt
Ik waag er eens een mailtje aan. Heeft iemand een foto van hoe deze bedraad/geïnstaleerd is? En moet er nog een apart modbus/TCP kastje bij? Of gaat deze module met RJ45 zo de router/switch in?

1: PVoutput Hoogezand, GN | 2: PVoutput Sappemeer, GN


  • wmc
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 11:36

wmc

Gaat bij mij zo de router in. Verder zit er een handleiding bij, waar duidelijk op staat hoe de kabels aangesloten moeten worden.

  • leandres
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 23-08 16:37

leandres

ook nog?

wmc schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 11:05:
[...]

Het was een beetje een gok, maar in Litouwen heb ik hem voor 319 inclusief verzendkosten gekocht bij https://paltaja.lt/. Stuur ze even een mail op info@paltaja.lt
Heb er een mailtje aan gewaagd; 349 eur + 30 eur verzendkosten. Dus 379 euro. Beetje inflatie? :X

1: PVoutput Hoogezand, GN | 2: PVoutput Sappemeer, GN


  • wmc
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 11:36

wmc

Oei dat is wel een flinke stap. Misschien hebben ze ontdekt dat ze veel goedkoper waren dan andere adressen?

  • leandres
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 23-08 16:37

leandres

ook nog?

De leverancier van mijn warmtepomp kan hem leveren voor 395 euro en een paar centen. Sja voor die paar euro meer kan ik hem wellicht beter hier bestellen.

Moet er nog eens even over nadenken. Vind het nog een sloot geld. Maar wil het eigenlijk wel hebben.
/edit: inmiddels besteld bij m'n leverancier :X
SkyFlyer schreef op dinsdag 20 augustus 2024 @ 14:19:
[...]


Voor degene die (net als ik) als met de Hitachi ATW-MBS-02 modbus interface werken;

Ik gebruik deze al een aantal jaren om de (in mijn geval split unit) uit te lezen. Het lukte mij echter nooit om aan te sturen, dat is mij vandaag eindelijk gelukt. De oplossing is verbazend simpel.

Systeem configuratie > algemene opties > centrale bediening > besturingstype op "volledig" zetten.

Vervolgens kan ik alle parameters netjes via ModBus aansturen... _/-\o_

[Afbeelding]
Heb jij toevallig ook een foto van hoe jij deze in de binnenunit hebt geplaatst en bedraad? Klik je deze unit gewoon ergens in oid?

[ Voor 65% gewijzigd door leandres op 05-05-2026 14:55 ]

1: PVoutput Hoogezand, GN | 2: PVoutput Sappemeer, GN


  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 06-09 14:11
leandres schreef op maandag 4 mei 2026 @ 15:53:
De leverancier van mijn warmtepomp kan hem leveren voor 395 euro en een paar centen. Sja voor die paar euro meer kan ik hem wellicht beter hier bestellen.

Moet er nog eens even over nadenken. Vind het nog een sloot geld. Maar wil het eigenlijk wel hebben.
/edit: inmiddels besteld bij m'n leverancier :X


[...]


Heb jij toevallig ook een foto van hoe jij deze in de binnenunit hebt geplaatst en bedraad? Klik je deze unit gewoon ergens in oid?
Nee, je hangt hem seperaat buiten de kast op din rail (bij mij in de installatie kast ernaast) en je verbind een 2 aderige hebben kabel op de H-link contacten (1 en 2, parallel (/naast) de buitenunit aansluiting)

  • leandres
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 23-08 16:37

leandres

ook nog?

Hmm. Ik heb geen installatie kast ernaast. Moet ik even wat voor verzinnen dan.

Alleen H link 1 en 2? Voeding heb je vanuit de binnenunit of ook separaat?

1: PVoutput Hoogezand, GN | 2: PVoutput Sappemeer, GN


  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 06-09 14:11
leandres schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 11:25:
Hmm. Ik heb geen installatie kast ernaast. Moet ik even wat voor verzinnen dan.

Alleen H link 1 en 2? Voeding heb je vanuit de binnenunit of ook separaat?
Voeding heb ik seperaat, ook in de installatiekast.

  • leandres
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 23-08 16:37

leandres

ook nog?

Beetje bijzonder, wanneer ik Gen 2+ selecteer krijg ik een unknown error in de HA integratie. Bij de Gen 1 lijkt hij de setup wel af te ronden.

Mijn unit is in 2023 geplaatst, kan mij niet voorstellen dat deze voor 2016 geproduceerd is.

Iemand ervaringen met dit gedrag?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1QI74C1kn3x8wbOLOqsqZPdCEXg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Ij0sCpwD6bTq7tjCVbv1lXbg.png?f=user_large

1: PVoutput Hoogezand, GN | 2: PVoutput Sappemeer, GN


  • leandres
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 23-08 16:37

leandres

ook nog?

SkyFlyer schreef op dinsdag 20 augustus 2024 @ 14:19:
[...]


Voor degene die (net als ik) als met de Hitachi ATW-MBS-02 modbus interface werken;

Ik gebruik deze al een aantal jaren om de (in mijn geval split unit) uit te lezen. Het lukte mij echter nooit om aan te sturen, dat is mij vandaag eindelijk gelukt. De oplossing is verbazend simpel.

Systeem configuratie > algemene opties > centrale bediening > besturingstype op "volledig" zetten.

Vervolgens kan ik alle parameters netjes via ModBus aansturen... _/-\o_

*knip*
Deze instelling komt in mijn Yutaki installer menu niet naar voren. Voor zover ik nu kan nagaan kan ik via HA nu niks besturen.

1: PVoutput Hoogezand, GN | 2: PVoutput Sappemeer, GN


  • tinus89
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 08:21
Al sinds onze 8kW Yutaki draait, kunnen we er (beperkt) mee koelen.

De runs zijn heel kort, ik heb dat altijd toegeschreven aan teveel capaciteit: zelfs voor verwarmen is onze 8kW fors overbemeten en draait vrijwel het gehele jaar op 40% nachtverlaging, omdat hij anders niet snel genoeg terug moduleert. Bekende "issues".

Gisteren toch nog eens met de instellingen voor koelen aan het spelen geweest.
Er is een stooklijn ingesteld (ook geprobeerd met constante op 17gr C, geen verschil) op Two 16-20gr (bij 31/23gr C) en de WP slaat na enkele minuten draaien uit op Koelen Thermo-Off.
Echter, kijkend in Live View, heeft hij dan nog niet eens zijn Twi van 16gr C minimum gehaald, maar is hij nog 19gr C. Zou hij dan thermo-off gaan op de Two omdat hij niet voldoende terug kan moduleren en dus Two onder de 16gr C komt?
Waterpomp staat nu op delta T, zou die constant moeten voor koelen?


Wie kan me helpen?

Een paar screenshots:

Afbeeldingslocatie: https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fi.postimg.cc%2FvBgFppdN%2F20260623-215117.jpg&data=05%7C02%7Cmartijn.devries2%40shell.com%7Cc39210df6714495bf90e08ded1b7ae64%7Cdb1e96a8a3da442a930b235cac24cd5c%7C0%7C0%7C639178784102435214%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C80000%7C%7C%7C&sdata=SwRd%2Fc0RGhWS43A%2Fw%2B5QWJU2Y8%2BucLirqEg3VKh7APs%3D&reserved=0

Afbeeldingslocatie: https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fi.postimg.cc%2FB6L9ddGm%2F20260623-215205.jpg&data=05%7C02%7Cmartijn.devries2%40shell.com%7Cc39210df6714495bf90e08ded1b7ae64%7Cdb1e96a8a3da442a930b235cac24cd5c%7C0%7C0%7C639178784102458380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C80000%7C%7C%7C&sdata=5VNS7Qz%2BKZc%2F0m%2BtO2gODfKDwyGEZb5jznJ3Zhstge4%3D&reserved=0

Afbeeldingslocatie: https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fi.postimg.cc%2FY9GKJJw1%2F20260623-221710.jpg&data=05%7C02%7Cmartijn.devries2%40shell.com%7Cc39210df6714495bf90e08ded1b7ae64%7Cdb1e96a8a3da442a930b235cac24cd5c%7C0%7C0%7C639178784102476888%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C80000%7C%7C%7C&sdata=h0BvHDQ1Ite%2Fl0HK8vJNK1TmCE1lvGsYBgPOtwI3OFM%3D&reserved=0

[ Voor 22% gewijzigd door tinus89 op 24-06-2026 08:25 ]


  • a.wijdeveld
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 07-09 18:26
Ik denk dat je gelijk hebt met terug moduleren. Ik heb vaak ook dat de warmtepomp naar 500-600 watt zakt bij koelen. Er is 180 m2 vloeroppervlak te koelen, dus veel meer vermogen kun je niet kwijt. Bij 16 graden wordt mijn vloer soms nat, nu op 18 graden staan. Dan is de delta T met de ruimte relatief klein en daarmee de afgifte ook beperkt. Gewoon doorgegaan, ik houd het meestal wel koel op 23-24 graden binnen, duurt wel 2 dagen om daar te komen.

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 08:00
tinus89 schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 08:23:
Al sinds onze 8kW Yutaki draait, kunnen we er (beperkt) mee koelen.

De runs zijn heel kort, ik heb dat altijd toegeschreven aan teveel capaciteit: zelfs voor verwarmen is onze 8kW fors overbemeten en draait vrijwel het gehele jaar op 40% nachtverlaging, omdat hij anders niet snel genoeg terug moduleert. Bekende "issues".

Gisteren toch nog eens met de instellingen voor koelen aan het spelen geweest.
Er is een stooklijn ingesteld (ook geprobeerd met constante op 17gr C, geen verschil) op Two 16-20gr (bij 31/23gr C) en de WP slaat na enkele minuten draaien uit op Koelen Thermo-Off.
Echter, kijkend in Live View, heeft hij dan nog niet eens zijn Twi van 16gr C minimum gehaald, maar is hij nog 19gr C. Zou hij dan thermo-off gaan op de Two omdat hij niet voldoende terug kan moduleren en dus Two onder de 16gr C komt?
Waterpomp staat nu op delta T, zou die constant moeten voor koelen?


Wie kan me helpen?

Een paar screenshots:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Waar staat je grens op geconfigureerd. Als die op 19 graden staat gaat hij niet kouder worden namelijk.

  • tinus89
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 08:21
STT_2022 schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 22:09:
[...]

Waar staat je grens op geconfigureerd. Als die op 19 graden staat gaat hij niet kouder worden namelijk.
Bedankt voor je reactie. De grens staat op 15 graden, dus dat zou het niet moeten zijn...

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 08:00
mayas22 schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 09:27:
Wie van jullie heeft ook een buffervat en hoe is deze aangesloten?

De mijne (van 50l) heeft teveel menging wat waarschijnlijk het pendelen veroorzaakt. Ik wil hem nu misschien alleen in de retour laten plaatsen, maar vraag me af hoe het bij jullie gaat

Ter verduidelijking, buffervat is nu op 5 punten aangesloten. Aan de ene zijde 3 buizen: 1 buis aanvoer vanuit cv, 1 buis aanvoer vanuit wp en 1 buis retour terug naar cv+wp, aan de andere zijde 2 buizen 1 van buffervat naar afgifte (met een pomp) en 1 retour van afgifte naar buffervat. Oftewel alles loopt altijd via het buffervat en de pompen zorgen ervoor dat er te lage aanvoer naar afgifte gaat en te hoge retour terug naar wp gaat.

Tips?
Laatst hoorde ik dat het beter is om buffervat niet op 4 punten te hebben, maar op 3.

Boven in en boven uit (2 punten) en onder via een T de retour (1 punt)Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YxOYU5SIyTOMu1WUOEDNnnW1zIY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uC96jJUyYh01RYOvIwBPrGqv.jpg?f=fotoalbum_large

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 06-09 14:11
Bij zit hij ook alleen op de retour (dus 2 punten). Is toendertijd simpelweg door de designer (software) van Hitachi berekend, als ik mij goed herinner.

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 08:00
SkyFlyer schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 16:29:
Bij zit hij ook alleen op de retour (dus 2 punten). Is toendertijd simpelweg door de designer (software) van Hitachi berekend, als ik mij goed herinner.
Bij mij zit hij ook alleen in de retour (100L), maar ik heb 1 groot issue en dat is dat hij de water set temperatuur altijd overschrijdt en dan dus in “thermo off” schiet. Een onafhankelijk bedrijf kwam dus met een buffer in parallel (3 punten) of juist de buffer volledig te verwijderen.

Ook noemde hij dat Hitachi de software beter moet programmeren, zodat die overshoot minder vaak voorkomt. HDKL zou dit dus ook moeten kunnen, maar die willen mij alleen helpen via een installateur. En die is nou net niet te krijgen 😞

Ik weet wel dat er bij mij nooit meer een Hitachi binnenkomt!

  • Davem3
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 08-09 21:51
tinus89 schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 10:22:
[...]

Bedankt voor je reactie. De grens staat op 15 graden, dus dat zou het niet moeten zijn...
En al wat wijzer zit met zelfde probleem

Weet iemand ook hoe het lang hij in het thermo of blijft staan want daar snap ik niks van want ik vraag 17 graden water en geeft aan dat het water al weer 21 graden is en de thermo of stat op 2 graden Dan zou hij toch bij 19 graden weer aan moeten warmtepomp aan en uit staan oop 0 min
Gr dave

[ Voor 36% gewijzigd door Davem3 op 08-08-2026 22:59 ]


  • tinus89
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 08:21
Davem3 schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 16:27:
[...]

En al wat wijzer zit met zelfde probleem

[...]
Helaas maar 1 ding wijzer geworden: ik draai het systeem constant op 40% nachtverlaging omdat hij overcapaciteit heeft en anders veel te hard opstart en dus al een thermo off krijgt voordat hij voldoende terug moduleert (bij verwarmen, in de winter). Met nachtverlaging constant op 40% beperk ik de volgas start en draait hij dus langere runs.

Nu in de zomer, met tapwater maken, werkt dat perfect: hij draait mooi stil en langzaam voor het tapwater. Nu viel me toen ik buiten zat op dat hij dat dus NIET doet voor koelen: dan lijkt hij volgas aan te springen en dus niet te luisteren naar de nachtverlagings"cap" op 40%. Software foutje?

  • TijmenvS
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 07:14
Ik heb een Hitachi Yutaki S Combi uit 2019 en sinds een jaar de ATW-MBS-02 via Home Assistant. Daarnaast meet ik het vermogen en verbruik met externe meters.

Voor koelen zie ik ook veel korte runs. Via een script heb ik nu de gewenste outlet temperatuur dynamisch gemaakt zodat de runs een paar minuten langer worden (starten op 20 en dan steeds na 3 minuten een graad omlaag). Het lijkt erop dat het minimale vermogen (dat de compressor trekt) bij koelen flink hoger ligt dan bij verwarmen. Bij verwarmen ligt het vermogen op ca 600-700W minimaal, terwijl dat bij koelen rond de 1.600W zit.

Voor zover ik nu heb kunnen uitvogelen slaat de warmtepomp af zodra de daadwerkelijke outlet temperatuur 14 graden is, dat lijkt een soort veiligheidsgrens te zijn. Dat gebeurt bij mij nu na een minuut of 5 tot 7. Als de Inlet temperatuur op target temperatuur +1 ligt gaat hij weer aan (bij mij is dat 21 graden). Ik heb wel een niet heel gangbare vloerverwarming van fermacel platen waar de leidingen in liggen, op een houten ondervloer. Dus weinig massa. Daarnaast nog jaga tempo convectoren met ventilatortjes. En geen buffer in het verwarmingscircuit.

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 06-09 14:11
Hoi Tijmen,

Jij had al geprobeerd via 1011 modbus thermostaat in te zetten, zonder resultaat geloof ik?

Had je dit ook geprobeerd icm met 1004 op 0?

  • TijmenvS
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 07:14
Register 1011 kreeg ik niet werkend inderdaad.

Ik heb nu voor het verwarmen in de woonkamer een Aqara W100 (plus een netatmo station en een ecowitt temperatuursensor die samen een gemiddelde kamertemperatuur geven) waarmee ik via een generic thermostat in Home Assistant in feite een thermostaat gekoppeld heb aan de warmtepomp. Het is dus niet een directe variant.

Ik bereken op basis van buitentemperatuur, binnentemperatuur en de Inlet temperatuur een dynamische stooklijn (met een maximum) die ik naar modbus adres 1005 schrijf (register 1006). Daarbij staat de stooklijn in register 1004/adres 1003 op 3: fix.

Ik schrijf daarnaast een 1 of 0 naar adres 1002 (register 1003) waarmee ik circuit 1 vrijgeef om te verwarmen, die is gebaseerd op de generic thermostat die weer is gebaseerd op de gemiddelde kamertemperatuur.

Hiermee zorg ik ook in het tussenseizoen voor runs van 1 tot 2 uur in plaats van meerdere keren per uur een paar minuten.

Uiteindelijk wilde ik ook dat de Aqara W100 ook echt als thermostaat werkt zodat mijn schoonouders de verwarming hoger kunnen zetten, maar dat bleek nog best een uitdaging. Sowieso was er iets met dat de Aqara op het scherm halve graden toont, maar alleen hele graden kan verstellen ofzo, maar dat ben ik alweer een beetje vergeten...

[ Voor 3% gewijzigd door TijmenvS op 21-08-2026 17:09 ]


  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 06-09 14:11
Ik wil een wiser zigbee thermostaat gebruiken, en met V-therm werken om ook te kiezen tussen Daikin airco verwarmen of Hitachi.

Omdat mijn COP echt dramatisch is, hoop ik echter dat de Hitachi veel meer kan moduleren als ik de modbus thermostaat kan gebruiken. Omdat de "central bit" een mysterie is, hoop ik op 1004 op 0, de override van Hitachi te passeren.

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 08:00
Heb inmiddels iets vernomen van HDKL.

Hitachi is overgenomen door Bosch en het lijkt er op dat ze de stekker eruit trekken hier in Nederland.

  • a.wijdeveld
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 07-09 18:26
Dat is flink balen :|. Er was nog wel aardig wat te verbeteren in de software (zoals het zomer pendelen bij koelen & de koppeling met een andere thermostaat via een toegankelijke modbus).

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 06-09 14:11
Eureka! Modbus thermostaat werkend gekregen, ik moest de I/O poort uitschakelen waarop voorheen de aan/uit thermostaat zat (Tado). Die overrulde de settings.

Nu Modbus thermostat op 1 en ik kan volledig de controle overnemen.

  • wmc
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 11:36

wmc

SkyFlyer schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 00:37:
Eureka! Modbus thermostaat werkend gekregen, ik moest de I/O poort uitschakelen waarop voorheen de aan/uit thermostaat zat (Tado). Die overrulde de settings.

Nu Modbus thermostat op 1 en ik kan volledig de controle overnemen.
Zou je willen delen hoe je dit precies hebt gedaan?

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 06-09 14:11
De IO poort in de settings van de Yutaki, de Modbus heb ik via een Modbus tool weggeschreven. Maar daar ben je waarschijnlijk niet meer geholpen, kun je iets preciezer zijn welke van de 2 stappen onduidelijk is, dan kan ik je verder helpen.

  • wmc
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 11:36

wmc

Ik gebruik de HA integratie om de Yutaki aan te sturen, daar lijken de modbus registers gemapt naar een soort van user friendly interface. Daar zie ik dat ik een temperatuur weg kan schrijven, maar dat de "gemeten" temperatuur op 0 staat omdat ik er geen Hitachi thermostaat aan heb hangen. Ik ben dus benieuwd hoe je alsnog die temperatuur ontvangt.

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 06-09 14:11
Dat kan inderdaad (nog) niet via de integratie van Alepee, dus dat zul je via direct naar de Modbus registers moeten sturen. Ik ben nu nog wel aan het vechten met de stooklijn overigens. Ik hoop dat ik niet te snel victorie heb geroepen.

Update:

Ik heb nu op i.i.g. circuit 2 inderdaad volledige controle via modbus thermostaat. Ik ben de hysterie nog aan het uitzoeken, bij temperatuur kamer (24)= ingestelde temperatuur (24) blijft de WP draaien, ingestelde temperatuur verlagen naar 22 graden via de integratie en de WP stopt.

🥳

[ Voor 38% gewijzigd door SkyFlyer op 24-08-2026 12:26 ]


  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 06-09 14:11
De hysterie wordt ingesteld dmv "kamer temp vraag uit" instelling.

Ik ben met Alepee bezig om ea in de integratie te krijgen.
Pagina: 1 ... 24 25 Laatste