Ervaringen Hitachi Yutaki RASM Monoblock warmtepomp

Pagina: 1 ... 23 24 Laatste
Acties:

  • JeGer
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 08-03 21:22
SkyFlyer schreef op maandag 3 november 2025 @ 10:48:
[...]


Ik heb het zelf nog niet uitgeprobeerd, maar een soort gelijk scenario wil ik er ook nog inzetten. Mijn idee was om dit óf via "DWH Boost" te doen, of (Waarschijnlijker) via DWH set temp. Boven de 52-53 graden (o.i.d.) gaat mij (2.5kW) yutaki volledig over op het electrische element i.p.v. WP.
Ik denk dat de het via de "impuls TW" gaat werken. Als ik deze handmatig bedien gaat het warmte element aan en kan deze tot 60 graden verwarmen. Deze functie kun je ook activeren met ingang 6 op de klemmenstrook. Zodoende kun je er een slimme functie van maken via homewizard en Energy socket. (en schakelrelais).

Ik ga het binnenkort uittesten. (of heeft iemand hier al ervaring mee)

  • norbert2
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 17-03 10:38
Hallo allen,
sinds 2021 lees ik hier mee. Ondertussen heb ik de installatie eindelijk stabiel en heel simpel. Dus wil ik graag mijn ervaring delen.
Bijna 4 jaar staat hier een RAS2.5WHVRP1, 6 wk split. De bediening uit het binnendeel gehaald en binnen gemonteerd als thermostaat. Super handig voor het uitlezen van het recent status register (staat permanent open) Verder haal ik gegevens uit de youless en het daaraan gekoppelde enelogic account (verbruik in te zien sinds 2014)
Ik heb een 120m3 hoekwoning, 65m2 vloerverwarming met boven vv/radiator.
Verbruik is ongeveer 1200kwH per jaar.
De Installatie zelf, ik heb door de jaren heen heel veel geprobeerd maar uiteindelijk het buffervat, extra thermostaat, dikkere leidingen, pompen enz er uit gehaald.
Dus de VV op pomploze verdeler rechtstreeks op het binnendeel, aangesloten met 22 mm. Driewegklep ertussen die de 270 ltr WW boiler 3x per dag van 40 naar 45 gr brengt.

Voor mij het belangrijkste wat ik hier op het forum las is dmv de nachtverlaging de overcapaciteit de kop in te drukken. Zonder overcapaciteit is er geen noodzaak voor een buffer = geen extra schadelijke starts en stops.
-Nachtverlaging op 47% continu (van 8.10 tot 8.00) .
-Stooklijn op punten, 20gr bij 17 buiten, 40gr bij -15 en een verhoging van 5gr.
-Thermostaat van 6.00 tot 23.00 20 graden, 23 tot06 19gr.
Alleen bij vorst +- iedere 45 m een defrost.
Natuurlijk afhankelijk van de vraag maar in deze periode (gem 4 gr) maakt ie runs van zeker 12 uur.

[ Voor 198% gewijzigd door norbert2 op 27-11-2025 10:57 ]


  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 11-03 20:02
norbert2 schreef op donderdag 27 november 2025 @ 10:52:
Hallo allen,
sinds 2021 lees ik hier mee. Ondertussen heb ik de installatie eindelijk stabiel en heel simpel. Dus wil ik graag mijn ervaring delen.
Bijna 4 jaar staat hier een RAS2.5WHVRP1, 6 wk split. De bediening uit het binnendeel gehaald en binnen gemonteerd als thermostaat. Super handig voor het uitlezen van het recent status register (staat permanent open) Verder haal ik gegevens uit de youless en het daaraan gekoppelde enelogic account (verbruik in te zien sinds 2014)
Ik heb een 120m3 hoekwoning, 65m2 vloerverwarming met boven vv/radiator.
Verbruik is ongeveer 1200kwH per jaar.
De Installatie zelf, ik heb door de jaren heen heel veel geprobeerd maar uiteindelijk het buffervat, extra thermostaat, dikkere leidingen, pompen enz er uit gehaald.
Dus de VV op pomploze verdeler rechtstreeks op het binnendeel, aangesloten met 22 mm. Driewegklep ertussen die de 270 ltr WW boiler 3x per dag van 40 naar 45 gr brengt.

Voor mij het belangrijkste wat ik hier op het forum las is dmv de nachtverlaging de overcapaciteit de kop in te drukken. Zonder overcapaciteit is er geen noodzaak voor een buffer = geen extra schadelijke starts en stops.
-Nachtverlaging op 47% continu (van 8.10 tot 8.00) .
-Stooklijn op punten, 20gr bij 17 buiten, 40gr bij -15 en een verhoging van 5gr.
-Thermostaat van 6.00 tot 23.00 20 graden, 23 tot06 19gr.
Alleen bij vorst +- iedere 45 m een defrost.
Natuurlijk afhankelijk van de vraag maar in deze periode (gem 4 gr) maakt ie runs van zeker 12 uur.
Hallo @norbert2 ,

Goed om te lezen dat je hem stabiel hebt draaien.
Ik ben zelf ook enige tijd bezig en kom langzaam aan naar een beter werkend systeem. Ben eigenlijk benieuwd waar je de waterpomp op hebt staan. Heb je die constant of op delta T en wat is je debiet dan?

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15:15
Omdat ik mijn tado systeem wil vervangen, ben ik dieper in de mogelijkheden gedoken van het gebruik van Home Assistant als het brein van mijn thermostaten.

Terwijl ik hier aan het puzzelen was (dit wordt waarschijnlijk het gebruik van Versatile Thermostat, waarbij ik zowel de yutaki met beide circuits, als de Daikin airco (lucht - lucht warmtepomp) en het IR paneel in de badkamer gecombineerd kan aansturen), bedacht ik mij dat het waarschijnlijk handiger is om de Yutaki aan te sturen via Modbus ipv de relais.

Via die zoektocht kwam ik tegen dat er inmiddels een complete (HACS) integratie beschikbaar is voor de Yutaki, deze heb ik parallel aan mijn Modbus Yaml config gezet en werkt deze lijkt zo gelikt te werken, dat ik hier naar ga switchen:

https://github.com/alepee/hass-hitachi_yutaki

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15:15
JeGer schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 20:07:
[...]


Ik denk dat de het via de "impuls TW" gaat werken. Als ik deze handmatig bedien gaat het warmte element aan en kan deze tot 60 graden verwarmen. Deze functie kun je ook activeren met ingang 6 op de klemmenstrook. Zodoende kun je er een slimme functie van maken via homewizard en Energy socket. (en schakelrelais).

Ik ga het binnenkort uittesten. (of heeft iemand hier al ervaring mee)
Dit is hetzelfde als de Modbus boost functie.

  • wmc
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 13:42

wmc

Het grootste issue met die integratie is de verkrijgbaarheid van de modbus interface. Waar heb je die aangeschaft?

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15:15
Ik heb die in 2020 aangeschaft bij Emundia in Slovenië, maar die lijkt vorig jaar failiet te zijn gegaan (hij was toen € 244). glo24.de lijkt hij verkrijgbaar te zijn? (geen ervaring mee), die heeft hem voorzelfde prijs als mijn installateur hem in 2020 voor kon leveren (ongeveer €345).

  • V21
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 19-03 22:13

V21

JeGer schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 20:07:
[...]


Ik denk dat de het via de "impuls TW" gaat werken. Als ik deze handmatig bedien gaat het warmte element aan en kan deze tot 60 graden verwarmen. Deze functie kun je ook activeren met ingang 6 op de klemmenstrook. Zodoende kun je er een slimme functie van maken via homewizard en Energy socket. (en schakelrelais).

Ik ga het binnenkort uittesten. (of heeft iemand hier al ervaring mee)
Ik heb dit recent voor elkaar gekregen middels een Shelly die ik via Homey aanstuur wanneer ik X zonoverschot heb voor X periode. Je kan de TW impuls temperatuur instellen in het display van de warmtepomp. Ik heb hem op 65 graden gezet (kan tot 70 volgens mij). De warmtepomp TW impuls functie kent geen uit signaal, alleen aan. Dat betekent dat als je via TW impuls een signaal afgeeft (middels het relais in de Shelly) dat de warmtepomp (binnenunit dus) het boilervat gaat verwarmen tot de ingestelde temperatuur. Pas nadat die temperatuur is behaald gaat hij weer uit. Tussentijds uitschakelen (bv omdat je pv opwekking is gedaald) is niet mogelijk.

Je moet bij Type signaal onder de Impuls TW setting in het display kiezen voor 'Gesloten (NO)' en dan je Shelly ook goed instellen. Je moet de Shelly fysiek aansluiten op #16 (communicatie) en #20 (DHW boost) op de printplaat (ff dubbelcheck in de handleiding of ChatGPT thinking mode aan zetten met een goed prompt :9 ). Ook kan je daar (weet de nummers even niet meer) 220v voor de Shelly vandaan halen.

Op deze manier heb je voor € 20 ongeveer een leuke oplossing om je boilervat te verwarmen met je eigen PV overschot zonder extra hardware (op de Shelly na dus) of gedoe. Ik ben echt een amateur, dus dit lukt iedereen wel!

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15:15
Ik heb in het verleden de ww geschakeld via de blokkade ww functie. Die kun je ook nog gebruiken op het relais. (Normally closed, en bij contact werd warm water gemaakt) op die manier maakte ik alleen ww volgens een schema in HA of Tado.

  • tinus89
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 19-03 09:49
norbert2 schreef op donderdag 27 november 2025 @ 10:52:
(...)
Alleen bij vorst +- iedere 45 m een defrost.
Natuurlijk afhankelijk van de vraag maar in deze periode (gem 4 gr) maakt ie runs van zeker 12 uur.
Begrijp ik hieruit dat je bij temperaturen boven nul geen defrosts hebt?
Mijn runs zijn vergelijkbaar, maar ook bij een buitentemperatuur van 5C heb ik elke 45min een defrost...

  • a.wijdeveld
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 19:06
Defrost is hier vanaf +7 oC en lager gebruikelijk, de delta T van de buiten unit is 7 graden, dus bij < +7 graden kan de unit aanvriezen. Het defrosten gaat helaas wel zonder specifieke sturing op ijsvorming, hij doet het gewoon elke 45 minuten.

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 11-03 20:02
Is er iemand die ervaringen heeft met een nieuwe firmware of software versie? Is die ooit bij iemand uitgevoerd en heeft die verbeteringen gezien?

  • norbert2
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 17-03 10:38
@ STT_2022, ik heb de pomp op 100% nu, op delta of 80% gaat iets minder goed. Controller geeft aan HPWF = 0.76m3/h

Moet zeggen dat net na mn vorige post (veel warmer buiten, dus logisch eigenlijk) er weer stops kwamen.

@tinus89, ik heb nu bij 3C buiten, geen defrost om de 45 minuten, nog niet de hele dag zover ik kan zien. Heeft ook te maken met mistig weer natuurlijk, en dat ik een kleine installatie heb.
De temp Te, is denk ik temp direct op de condensor was tussen de -1 en 0, maar geen defrost.


Ik moet goed opletten om te zien wanneer het een gewone stop betreft of een defrost. Bij een stop gaat het opgenomen vermogen sterk omlaag, (67w pomp), en bij een defrost gaat het proces omgekeerd en worden de cv leidingen erg koud. In het statusvenster weet ik niet of ik dat zo kan zien. Mss icoontje op de controller?

[ Voor 41% gewijzigd door norbert2 op 23-12-2025 15:15 ]


  • Oetker
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22-02 15:16
Ziet iemand anders het fenomeen dat voor/tijdens de defrost de backup heater aangezet wordt? Gaat om een 3 fase rasm4. Dit is verbruik van het hele huis, maar je krijgt het idee
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SaQ9n672T80y7WxcdsnPd7gnHm0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/wIhSmSZd01j1kKLy5j6TC0ZL.png?f=user_large

  • a.wijdeveld
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 19:06
Kun je instellen tussen 0 en 3 in de settings.

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 11-03 20:02
norbert2 schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 14:52:
@ STT_2022, ik heb de pomp op 100% nu, op delta of 80% gaat iets minder goed. Controller geeft aan HPWF = 0.76m3/h
Als je de pomp continue hebt staan en op 100%, dan zou je met bijna geen tegendruk het maximale debiet kunnen halen. Nu haal jij 0.76m3/h. Voor een 6kW warmtepomp zou je dan een deltaT van 7 hebben.

Denk wel dat je verwarmingsbuizen iets te veel tegendruk geven, maar als het werkt, werkt het 👍

  • fissa
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 18-03 20:29
#vraagditvooreenvriend
Iemand die een onderhoudsmonteur in de omgeving Den Bosch kent? Onze installateur is gestopt (wilt niet meer f-gas gecertificeerd te zijn), dus doet ook geen onderhoud meer.
Ik heb een Hitachi yutaki s combi RAS3WHVRP1 + RWD3RW1E220S met 220L boiler. (Ras3 7,5kwh)
Ik wil voor mijn eigen gemoedstoestand de WP ieder jaar laten controleren, of op iemand kunnen terugvallen als er problemen zouden zijn. In principe geen problemen sinds installatie (2022) maar you never know. Abonnementsvorm zou in principe ook prima zijn, maar via de importeur in Dordrecht krijg ik weinig concreets.

  • norbert2
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 17-03 10:38
STT_2022 schreef op woensdag 31 december 2025 @ 17:34:
[...]
Als je de pomp continue hebt staan en op 100%, dan zou je met bijna geen tegendruk het maximale debiet kunnen halen. Nu haal jij 0.76m3/h. Voor een 6kW warmtepomp zou je dan een deltaT van 7 hebben.

Denk wel dat je verwarmingsbuizen iets te veel tegendruk geven, maar als het werkt, werkt het 👍
Ik heb idd te veel tegendruk, te dunne (20mm) buizen naar de woning. En de vv zelf (16mm 3 ongelijke groepen) en een LT convector/fancoil. Als de berekend delta T verschil aanvoer /retour is, is die meestal 5 a 6 gr. Ben overigens heel benieuwd hoe dat op basis van debiet te berekenen is. Mijn wp staat op 47% dus ga uit van 3KW.

Werkt idd goed denk ik.Veel ingeregeld met warmtebeeld camera. Nu koudste dag gemiddeld bij -3 21 KW gebruikt. # jaar geleden op iets warmere dag 10 kuub gas gebruikt.
Vanmorgen om 10u de wp uitgezet en ben overgegaan op de Cv ketel Atag met watertemp 32 graden (hangt er nog, heb ook nog gas). Wil heel graag zien wat nu dagverbuik gas is. :)

[ Voor 3% gewijzigd door norbert2 op 07-01-2026 12:13 ]


  • AMARONE
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 00:22
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g9880IdZPAubZkmpN5szT8byTqY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WuZFUMNL6OHCQyEebbdzPTc4.png?f=fotoalbum_large

Schrikt iemand van de runs zoals te zien is hierboven? Ik heb laatst HMD over de vloer gehad en die heeft warmtepomp een update gegeven maar ook de instellingen aangepast naar een regeling op de buitentemperatuur modulerend.

Het is beter om een vaste watertemperatuur te kiezen toch heb ik eerder gelezen hier?

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Nu dat je alles kunt monitoren zie je hoeveel je gebruikt. Ja het is veel, maar het is ook koud. Je zou het moeten kunnen vergelijken met een ander soort verwarming.
Ik woon in Frankrijk en het was hier min 9 graden. Warmtepomp kon zijn warmte mooi kwijt en wp maakte aardige runs, maar gebruik was ook hoog. Nu plus 10 en zie pendel gedrag doordat hij ze warmte niet kwijt kan. Ben aan het informeren naar een buffervat, zal de wp rustiger maken en efficiënter

  • CHE56
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 11:13
AMARONE schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 23:00:
[Afbeelding]

Schrikt iemand van de runs zoals te zien is hierboven? Ik heb laatst HMD over de vloer gehad en die heeft warmtepomp een update gegeven maar ook de instellingen aangepast naar een regeling op de buitentemperatuur modulerend.

Het is beter om een vaste watertemperatuur te kiezen toch heb ik eerder gelezen hier?
Ziet er normaal uit, om de 45/50 min een defrost.

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Een nieuwe vraag .

Wil graag de boiler in de hitachi yataki aan laten gaan als de zon minimaal 1000 W geeft, om de boiler te laten werken als een soort accu, dat hij alleen aanspringt als er een overschot aan stroom is, dus meer dan 1000 W
Nu ben ik alleen onzeker op welke over de aansluiting in de warmtepomp

Heb hiervoor een shelley gevonden met een droog contact. Pro 50 EM.
Deze aangesloten op de rail en de klem aangesloten op de fase die binnenkomt vanaf de linky..

Nu hoort hij de wp te schakelen en zeggen te de wp je moet aangaan

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15:15
Als je dit via een relais wil doen kun je dat via de Smart functie doen. SG ready contacten voor optimalisatie, of wil je de boiler helemaal uit?

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Een nieuwe vraag .
Wil graag de boiler in de hitachi yataki aan laten gaan als de zon minimaal 1000 W geeft, om de boiler te laten werken als een soort accu, dat hij alleen aanspringt als er een overschot aan stroom is, dus meer dan 1000 W. Ik heb zonnepanelen.
Heb hiervoor een shelley gevonden met een droog contact. Pro 50 EM.
Deze aangesloten op de rail en de klem aangesloten op de fase die binnenkomt vanaf de linky..
Nu hoort hij de wp te schakelen en de wp moet aangaan.
Nu kan ik niet vinden op welke aansluiting hij moet op de warmtepomp. Misschien kan iemand mij daarbij adviseren

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
[quote]SkyFlyer schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 21:30:
Als je dit via een relais wil doen kun je dat via de Smart functie doen. SG ready contacten voor optimalisatie, of wil je de boiler helemaal uit?

Bedankt voor je reactie, Is dat nummer 19 en 20

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Er zijn veel contacten, allen genummerd, maar zou graag horen welk contact hiervoor geschikt is.

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15:15
Johndoej schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 21:39:
[quote]SkyFlyer schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 21:30:
Als je dit via een relais wil doen kun je dat via de Smart functie doen. SG ready contacten voor optimalisatie, of wil je de boiler helemaal uit?

Bedankt voor je reactie, Is dat nummer 19 en 20
Als ik mij goed herinner kun je dat instellen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MqHcwMuf-y2MJHn3idEXzxE9Km0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o3ljcgPJe7D4ga7RSDMBpBOX.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7nv8gF4Tl3W-g_dOg-Al3ZUkHqM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Y9yHfBTWUWp0CC66GSRw3LkR.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2Z88D8I7keVKszre8D0WrIJ6KDA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uscBKFCdBcB9TpqSEJwMvloM.jpg?f=fotoalbum_large

16 is common;

Icm

15 = ingang 2
17 = ingang 3
18 = ingang 4
19 = ingang 5
20 = ingang 6
21 = ingang 7

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F3DMkTeF3rGenvWGo1rcCBvHeXI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aJKu8pyEDeuAOntGy9AJyzzv.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nA4N0UHqI-p_r1-lCfpQNgO2raQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VQIvugrhbiGkIP4oe6pTpnjV.jpg?f=fotoalbum_large
Bedankt voor configuratie . Maar welke klemmen gebruik ik nu ?

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15:15
Dat ligt eraan hoe je gaat configureren;

Wil je de SG functie gebruiken ? (Blok compressor, normaal bedrijf, verhoogt bedrijf, max bedrijf)

Of wil je alleen TW blokkeren?

Daarnaast kun je de ingang dus zelf instellen in het menu.

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Wil dus dat de boiler aangaat als er een overschot aan stroom is. Verder niets. Dit heb ik ingesteld in de shelly
Boven de 1000 W gaat hij aan, verwarmd 10 graden meer wordt 57 graden. Enz.
Aangesloten op klem 16 en 18.

Voor een goede werking zou ik nu rechtsboven een zonnetje moeten zien als klem 16 en 18 contact maken. Helaas gebeurd er niets

Dus de klemmen 16 en 18 rechtstreeks met elkaar verbonden maar dan gebeurd er ook niets.
Het is de configuratie van de Hitachi of de aansluiting 16 en 18 kloppen niet


.

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15:15
Worden er dan niet 2 functies door elkaar gehaald?

De zonnepaneel functies in de Yutaki zijn bij mijn weten alleen van toepassing op thermische zonnepanelen, niet PV?

Dus wanneer er voldoende thermische capaciteit beschikbaar is, gaat de warmtepomp boiler dus juist *niet* verwarmen.

Om vanuit PV zonnepanelen te schakelen, moet je óf met SG codes werken, óf met TW blokkade werken (en de logica dan precies omdraaien in de Shelly). Maar dan verander je dus niet de temperatuur, je schakelt warm TW in of uit. In de meeste gevallen is dat niet wenselijke tenzij je ook een tijd schema instelt, en daarop een overrule doet, door b.v. eerder te verwarmen.

Voor complexere logica kun je dan weer beter met modbus schakelen, maar daar heb je wel de optionele modbus gateway voor nodig.

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
SkyFlyer schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 23:16:
Worden er dan niet 2 functies door elkaar gehaald?

De zonnepaneel functies in de Yutaki zijn bij mijn weten alleen van toepassing op thermische zonnepanelen, niet PV?

Dus wanneer er voldoende thermische capaciteit beschikbaar is, gaat de warmtepomp boiler dus juist *niet* verwarmen.

Om vanuit PV zonnepanelen te schakelen, moet je óf met SG codes werken, óf met TW blokkade werken (en de logica dan precies omdraaien in de Shelly). Maar dan verander je dus niet de temperatuur, je schakelt warm TW in of uit. In de meeste gevallen is dat niet wenselijke tenzij je ook een tijd schema instelt, en daarop een overrule doet, door b.v. eerder te verwarmen.

Voor complexere logica kun je dan weer beter met modbus schakelen, maar daar heb je wel de optionele modbus gateway voor nodig.
Nu wordt het wel erg technisch. Het is mogelijk om een warmtepomp te koppelen aan zonnepanelen, daar is een warmtepomp op voorbereid. Hoop dat er toch een oplossing komt dat dit wel werkt.

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15:15
Wanneer je een temperatuur aanpassing wilt doen, op basis van een stroom overschot, is dat zeker mogelijk, maar dat kan maar op 2 manieren:

1) Via Modbus, met de Modbus gateway.
2) Via de SG ready interface, om naar comfort of boost te schakelen.
*) Mogelijk is er nog een 3de via de Somfy interface, die ken ik niet goed, maar dan geeft de Modbus je sowieso veel meer mogelijkheden, zeker icm Home Assistant.

Als je de boiler wilt blokkeren / deblokkeren aan de hand van stroom tarieven is dat ook mogelijk, via de relais, of je kunt de boost functionaliteit gebruiken via een relais.

De vraag is dus wat je wilt.

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Ik heb een chelly pro EM 50, een relais met mogelijkheiden, heb daar 2 scenes opgezet voor wanneer de wp in en uitschakelt . Met de instellingen van de Hitachi Yutaki kom ik er niet uit. Zou graag daar hulp in krijgen.
Dus de laatste optie , de boiler blokkeren en deblokkeren

[ Voor 11% gewijzigd door Johndoej op 11-01-2026 17:51 ]


  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15:15
Johndoej schreef op zondag 11 januari 2026 @ 17:41:
Ik heb een chelly pro EM 50, een relais met mogelijkheiden, heb daar 2 scenes opgezet voor wanneer de wp in en uitschakelt . Met de instellingen van de Hitachi Yutaki kom ik er niet uit. Zou graag daar hulp in krijgen.
Dus de laatste optie , de boiler blokkeren en deblokkeren
In dat geval:

Slimme actie op TW blokkade zetten.

De Shelly tussen 16 en 19 zetten.

Kies actie "open" als bij een Shelly open relais de Boiler geblokkeerd moet worden.

Als de Shelly nu sluit, wordt de blokkade opgeheven.

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Dank je
Alles ingesteld.
Helaas nog niet opgelost.
Relais schakelt niet.

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15:15
Op het moment dat je alles ingesteld hebt een de contact draaien buiten de Shelly om vrijhoud, zou de boiler geblokkeerd moeten zijn.

Als je dan contact maakt tussen de 2 dragen (!!! 230V !!!! ). Wordt de blokkering opgeheven.

Klopt dit?

Zoniet, dan is de yutaki nog niet goed ingesteld.

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Klem 19 is ingang 5 zal kijken of dit goed ingesteld is

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/orbbX6uW5FrWyMbFjyeBi7HTLEM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KIWAVa4Djya5UnoHhBJ27OUq.jpg?f=fotoalbum_large

Hoe lijkt dit ,

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Met jouw informatie en het opnieuw instellen van de shelly pro EM 50 zie ik bij het handmatig testen een klein symbool op mijn bediening. Denk dat het nu werkt. Morgen als de zon schijnt zullen we het meemaken
Bedankt voor je info.

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EQJ0J0No0CL7b1uoafvkFOKwXwA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nMK1nMVpvDUm6ce7yz3qJQ3Y.jpg?f=fotoalbum_large Als ik hem handmatig aanzet zie je rechtsboven dat symbooltje verschijnen, dat hij moet opwarmen. Dat lijkt goed.
Nu moet je toch ook zien dat De TW nu 45, omhoog moet springen, Of staat er nog iets verkeerd ingesteld ?

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15:15
De TW temperatuur kun je los instellen, op een vaste temperatuur, of een tijdschema.

Je "slimme" koppeling die blokkeert de werking van de boiler simpelweg. Zodra je de blokkering opheft, gaat hij naar de ingestelde temperatuur, of tijd programma.

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Snap het even niet.
Heb de tw temp op tijd gezet op 45 graden
Wil dat hij als het gunstig is qua zon de temp omhoog brengt naar 55 graden

Waar kan ik dit dan instellen ?

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15:15
Dat kun je niet, tenzij je geen blokkade gebruikt maar boost (dit zet ik je element aan). Of Modbus.

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Dus eigenlijk heb ik er niks aan. Hij kan niet wat ik graag wil

[ Voor 3% gewijzigd door Johndoej op 12-01-2026 12:30 ]


  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Wat kan ik er wel mee. Misschien is dat de juiste vraag😉

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15:15
SkyFlyer schreef op zondag 11 januari 2026 @ 07:02:
Wanneer je een temperatuur aanpassing wilt doen, op basis van een stroom overschot, is dat zeker mogelijk, maar dat kan maar op 2 manieren:

1) Via Modbus, met de Modbus gateway.
2) Via de SG ready interface, om naar comfort of boost te schakelen.
*) Mogelijk is er nog een 3de via de Somfy interface, die ken ik niet goed, maar dan geeft de Modbus je sowieso veel meer mogelijkheden, zeker icm Home Assistant.

Als je de boiler wilt blokkeren / deblokkeren aan de hand van stroom tarieven is dat ook mogelijk, via de relais, of je kunt de boost functionaliteit gebruiken via een relais.

De vraag is dus wat je wilt.
In deze post was het al samengevat

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Als je de boiler wilt blokkeren / deblokkeren aan de hand van stroom tarieven is dat ook mogelijk, via de relais, of je kunt de boost functionaliteit gebruiken via een relais.
Dit is wat ik wil.
Dat kan toch met de shelley pro em 50 relais
Deze schakelt de contacten 16 en 19 als er in mijn geval een stroomoverschot is van 1000 W.
Dan moet de pomp aangaan..

De chelley is ingesteld maar het lukt niet op de Hitachi in te stellen.Graag zou ik willen horen waar ik in het menu het een en ander zou moeten veranderen

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Misschien meer mensen die meningen of ervaringen hebben met een shelly pro em 50.
Met het doel dat de shelly de w p inschakelt bij een overschot aan zonnewarmte.

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 11-03 20:02
Johndoej schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 21:24:
Een nieuwe vraag .

Wil graag de boiler in de hitachi yataki aan laten gaan als de zon minimaal 1000 W geeft, om de boiler te laten werken als een soort accu, dat hij alleen aanspringt als er een overschot aan stroom is, dus meer dan 1000 W
Nu ben ik alleen onzeker op welke over de aansluiting in de warmtepomp

Heb hiervoor een shelley gevonden met een droog contact. Pro 50 EM.
Deze aangesloten op de rail en de klem aangesloten op de fase die binnenkomt vanaf de linky..

Nu hoort hij de wp te schakelen en zeggen te de wp je moet aangaan
En wat als je 5 min later weer onder de 1000W komt? Schakelen van je WP op zonne energie lijkt mij niet erg fijn voor een WP. Je zou wel een verwarmings element kunnen schakelen op zonne ernergie. In eerdere posts is dit al een keer besproken.
Ik heb op mijn Hitachi Yutampo het electrisch element van 1500 Watt via een Homewizzard stekker gekoppeld aan mijn P1 meter. Dus bij terug levering gaat het element aan.

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15:15
Johndoej schreef op maandag 12 januari 2026 @ 15:36:
Als je de boiler wilt blokkeren / deblokkeren aan de hand van stroom tarieven is dat ook mogelijk, via de relais, of je kunt de boost functionaliteit gebruiken via een relais.
Dit is wat ik wil.
Dat kan toch met de shelley pro em 50 relais
Deze schakelt de contacten 16 en 19 als er in mijn geval een stroomoverschot is van 1000 W.
Dan moet de pomp aangaan..

De chelley is ingesteld maar het lukt niet op de Hitachi in te stellen.Graag zou ik willen horen waar ik in het menu het een en ander zou moeten veranderen
Klopt, maar je moet kiezen welke functie je wilt gebruiken, aangezien je een dom relais wilt gebruiken en geen intelligentie in de aansturing. Daarnaast wissel je nu telkens in je wensen en kijk je niet echt een plan te hebben.

Als je dus niet wilt blokkeren, maar alleen een tijdelijke verhoging wilt en je wilt dit maar met 1 relais schakelen alleen op de gemeten waarde van de Shelly, blijft er maar 1 mogelijkheid over en dat is de boost functie aansturen.

Dit is een relatief dure oplossing in stroomverbruik en lijkt mij persoonlijk alleen zinnig als je stroom overschot hebt wat je niet wilt terug leveren.

Daarnaast moet je bedenken wat je wilt op de dagen dat je geen stroom overschot hebt. In de zomer kun je dan je temperatuur laag zetten, omdat de waarschijnlijkheid dat je gaat boosten hoog is. Maar in de winter kun je daar minder op vertrouwen dus wil je de standaard temperatuur hoger zetten en heb je minder voordeel van je regeling.

Tenslotte denk ik dat in de meeste gevallen de boost aanzienlijk meer stroom trekt dan 1kW, maar hier kun je je eigen plan op trekken.

De boost mogelijk maken kan op 2 manieren, de uitgang functie wijzigen van smart naar boost (kan niet altijd), of de standaard boost contact gebruiken (ingang 6; 16 & 20).

Instellingen van de TW boost (impulse:)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hknE5QYyg9YVSQmJknmmzeKAr5k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9qHmjczvehuKZqropludkex5.jpg?f=fotoalbum_large

(Optionele functies TW)

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Misschien dat jullie denken dat deze shelley een simpel relais is.
De shelly pro EM 50 is een intelligent relais.
Je kunt hem instellen op hoeveel W hij in en uit moet schakelen.
Bij bijv. 1000 Wats bereik, kun je een wachttijd instellen, bijv. Na 10 minuten 1000 W opbrengst gaat de wp aan. Niet als de zon even 1000 W geeft
Na die periode van zon , en hij verdwijnt kun je instellen dat de wp nog even doordraait bijv 3 minuten, zodat bij een klein wolkje voor de zon niet gelijk uitschakeld.
Welke dagen van de week kun je instellen enz.
De shelly kan de wp binnen de gemaakte scenes aan en uitschakelen
Nee het is niet een simpel relais.

Probleem is de instelling van de Hitachi Yutaki. Daar hoor ik graag een oplossing voor _/-\o_ .

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15:15
Ik weet wat de Shelly kan, vergeleken met een oplossing als home assistant, homey of andere oplossingen is het een dom relais. Maar dat is dus afhankelijk van wat je kader is.

In mijn voorgaande bericht heb ik je de yutaki instellingen uitgelegd.

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Deze gaat niet door als een simpel relais. Maar je kunt niet alles weten

LAN-, Wi-Fi- en Bluetooth-connectiviteit voor verbeterde beveiliging en betrouwbaarheid.
Het geeft in realtime de opgeslagen energie weer, evenals de momentane spanning, stroom, actief vermogen en schijnbaar vermogen per fase.
Het toont de opgeslagen energie, evenals realtime gegevens over spanning, stroomsterkte en arbeidsfactor.
Elektriciteitsmeter: twee onafhankelijke meetkanalen op dezelfde fase
Vierkwadrantenmeting met indicatie van het stroomverbruik via een optische puls.
Nauwkeurigheidsklasse B (IEC 62053-21)
Te gebruiken met fotovoltaïsche cellen.
Slaat gegevens op in niet-vluchtig geheugen, zodat ze later gedurende ten minste 60 dagen met tussenpozen van één minuut kunnen worden opgevraagd.
Geen hub nodig! Bediening via de Shelly Smart Control-app, diverse protocollen en platforms, en spraakassistenten. Gebruik hem met Alexa, Home Assistant en meer.
Ondersteunt scripts, webhooks, MQTT, WebSocket, HTTPS, UDP, TLS en aangepaste certificaten, evenals het Modbus TCP-protocol.

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15:15
Zoals ik al zei, ik ken het relais. Probeer nu een programma te maken dat kijkt of er vandaag een boost cycle is geweest en of je thuis bent. Daarnaast kijken of het een weekend dag of een doordeweekse dag is, en aan de hand van die logica besluiten om alsnog, tijdens goedkoper stroom tijden een boost cycle te starten, terwijl je geen stroom teruglevert. Dit zodat je in de ochtend bij het douchen sowieso heet water hebt.

Dat soort logica kan een dergelijk simpel relais niet en dat is wat ik bedoel met je kader waaruit je vergelijkt.

Maar goed, terug naar de Yutaki, heb je hem omgezet naar TW boost/puls?

  • V21
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 19-03 22:13

V21

Zie mijn vorige post in dit topic. Daar heb ik kort uitgelegd hoe je met een shelly eenvoudig de TW boost functie kunt activeren. De Hitachi verwarmt dan de temperatuur in de boiler tot de ingestelde temperatuur (die je in de controller van de Hitachi hebt ingesteld). Zodra die temperatuur is bereikt, stopt de TW boost functie. Ik heb dit in homey geautomatiseerd zodat bij teruglevering mijn zonne-energie gebruikt wordt om de boiler op te warmen. Ook heb ik in homey een knop gemaakt voor het geval ik dat handmatig wil doen (bijvoorbeeld voor het vullen van de hot tub).

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Heb de yataki omgezet naar TW boost/puls.
Heb de shelley gezet op 100 W.
Nu afwachten ?

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15:15
Je zou nog kunnen testen door handmatig te sluiten, dan weet je iig dat de sturing werkt

[ Voor 4% gewijzigd door SkyFlyer op 13-01-2026 20:23 ]


  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Heb handmatig getest, maar er gebeurd niets.
Wat wel gebeurd bij handmatig testen is dat er een klein symbooltje rechtsboven in de hoek zichtbaar is .
De pomp reageerd niet

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15:15
Als je de TW impuls functie op bv 65 graden hebt gezet, zou de TW temperatuur naar 65 graden moeten gaan, totdat die temperatuur bereikt is. Gebeurt dat niet, start dan de impuls handmatig op via het bedieningspaneel om te kijken of de impuls configuratie zelf goed staat etc.

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Waar stel ik hem handmatig in. ?

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HCjYl14hyP1lpnDKezwZ3ICwlgI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5oBkDFdR6NwAKlo1lVU60ZI8.jpg?f=fotoalbum_large

Waar kan ik een handmatig impuls geven ?

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15:15
Deze keuze bevestigen

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/imaXm0cOt5T0X71oKbHrzi8t86g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lZBdobLTOXWxIvK73Q4Y8T1v.jpg?f=fotoalbum_large

Dan dit, geen reactie W.P

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15:15
Sorry, op je hoofdscherm moet je TW kunnen selecteren, daarbinnen kun je impuls kiezen.

(Ik heb een oudere versie van de controller, dus kan niet exact zien hoe het er bij jou uit moet zien.)

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
In het hoofdscherm kan ik TW selecteren
,helaas kun je in dat menu geen inpuls kiezen.

  • kokpol
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 21:49
Johndoej schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 00:08:
In het hoofdscherm kan ik TW selecteren
,helaas kun je in dat menu geen inpuls kiezen.
Inmiddels heb je al best wel wat berichten hier in het forum gedropt, heb je al eens de installateurs handleiding goed bekeken? Daar staat alles in wat je zoekt :)

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Heb wel een handleiding maar geen installateurs handleiding .

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Misschien zijn er mensen die ervaring hebben met een yataki uit november 2022.
Hoe geef ik handmatig een temp. puls voor warmwater ?

  • kokpol
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 21:49
Johndoej schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 09:46:
Heb wel een handleiding maar geen installateurs handleiding .
Die zijn gewoon op internet te vinden bij Hitachi (UK), zoek en gij zult vinden.....

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Ik zie het over het hoofd of het staat niet in de installateurs handleiding hoe je handmatig een inpuls geeft voor Tw

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d3mdBBXt8rVN4VYJ1EXPWUp-cgk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ScYij52HNkR1SbDd0R4dqusZ.jpg?f=fotoalbum_large

Hoe simpel kan het zijn type signaal moet op open staan. En dan werkt het.

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Even terug naar de shelly.
Ik wil dat de wp aan en uitgezet wordt door de shelley. Heb bij deze instelling de mogelijkheid de instelling te veranderen in vraag. Is dat aan te raden of heeft dit er niks mee te maken.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gHb9Uj4RlsRTR6Z8fYftfgoEHlw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nXLxDPM5Z7oJG9k5d89yYVkh.jpg?f=fotoalbum_large

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15:15
Ik geef het ook op, ik raad je aan iemand met meer kennis in te huren.

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
We waren net lekker bezig, maar toch bedankt.
Misschien nog andere met goede ideen.
Voor het geval dat niemand meer weet wat de vraag was ?

Heb een relais, de shelley pro EM 50.
Heb daar wat scenes ingezet wanneer hij de wp wel en niet mag schakelen
Relais is aangesloten op een Hitachi Yutaki . Helaas lukt het niet om deze relais te laten communiceren met de yataki .
Heeft iemand daar misschien ideeën over ?

  • D.v.Heerikhuize
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 18-03 23:10
even een vraag omtrent monoblok 8 kw, heb hem voor het huis staan, zat te denken aan een kast eromheen te zetten, zijn die kasten nu echt zo belachelijk duur, was er wel een die het geluid zou verminderen. hebben jullie hier ervaring mee, staat geïnstalleerd volgens de voorwaardes qua afmetingen en op blocks.
hoor graag jullie reactie.

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Voor diegene die de inwendige boiler in de yutaki een boost wil geven via een shelly pro em 50 op basis van overschot van zonne uren kan dat door de volgende instellingen.

In de shelly pro dien je 2 scenes te maken. Een wanneer de shelly inschakelt en een wanneer hij uitschakelt

Daarna sluit je hem aan via de droge contacten aan de Yutaki op de klemmen 16 en 20

Je ziet dan gelijk op je display van je w.p dat het TW een boost krijgt .

Vervolgens ga je naar het installatie menu,
Opties,
Slimme functies,
Smart grid gereed
SG warmwatercomp.

Achter warmwatercomp staat een getal, bijvoorbeeld 10 C

Als je normale warmwater temp 45 graden is,
zal de boost 45 plus 10 C 55 graden worden.

Bij een boost geeft de wp vol gas, dit is natuurlijk onwenselijk, kost veel energie

Ik heb achter de warmwatercomp 5 C gezet waardoor het tapwater opwarmt van 45 C plus 5 C is 50 graden Ik merk dat de Wp zich dan wat rustiger gedraagt.

Of deze mogelijkheid besparingen opleverd zal de toekomst ons leren.

[ Voor 54% gewijzigd door Johndoej op 17-01-2026 18:21 ]


  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 15:15
Blij dat je het alsnog gelukt is de instructie van o.a. SkyFlyer in "Ervaringen Hitachi Yutaki RASM Monoblock warmtepomp"

Uit te voeren.

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 19-02 20:44
Jij ook bedankt voor het meedenken.

  • JeGer
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 08-03 21:22
Johndoej schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 00:08:
In het hoofdscherm kan ik TW selecteren
,helaas kun je in dat menu geen inpuls kiezen.
Ga naar optionele functies, warmwaterketel,impuls tapwater, type signaal, kies dan indrukken. Nu komt het icoontje bij TW in het hoofdmenu te staan. Als je de impuls vervolgens via contact 16 en 20 wil starten moet je deze weer omzetten op NC of NO en verdwijnt de impuls weer uit het menu. Het is dus of het 1 of het ander.

  • AMARONE
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 00:22
Oke. Update gehad en toch maar weer gaan spelen met de instellingen want die delta T leek mij te onrustig dus toch maar weer naar de constante.

Denken jullie dat de huidige instellingen oke staan om het even aan te kijken zo?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1iE1T6GFgGEgVd7iPlPP3HE2Qqk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Urb3808rKw81x0wIQ7xk8gbz.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BcDNqwZdqk9zGC7s1SmDSnxUZdQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DLkPUmaXVCUzipn5MPmJBPG1.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iEO-3zCmlFrixbo2R1uJ9hiJF2c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lgXMwnf7EXfAA5ph4zKWS0Lx.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mJssKK_hxMjZzUcz3TsLk-Y36Rs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZxXdLUk0VscSuAxEYfDNGfh1.jpg?f=fotoalbum_large

  • a.wijdeveld
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 19:06
Ziet er qua settlings goed uit. Ik red het met 30 graden constant en een gemiddeld verbruik van 1,75 kw per uur vooralsnog prima, de pomp draait zo'n 75% van de tijd. Nog even checken als je via een parallel buffervat gaat of je flow in balans is, maar een delta T van 3-4 graden is prima.

voorbeeld van huidige run bij mij:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OCqpgv3jy9HF-QjNAfX00A-OCJM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/VcjFNk55YdOJhvOyPOaCbPMY.png?f=fotoalbum_large

  • AMARONE
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 00:22
a.wijdeveld schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 16:43:
Ziet er qua settlings goed uit. Ik red het met 30 graden constant en een gemiddeld verbruik van 1,75 kw per uur vooralsnog prima, de pomp draait zo'n 75% van de tijd. Nog even checken als je via een parallel buffervat gaat of je flow in balans is, maar een delta T van 3-4 graden is prima.

voorbeeld van huidige run bij mij:
[Afbeelding]
Woning was wel maar 18graden dus de nachtverlaging van 60% was denk te gortig voor nu.

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 11-03 20:02
Hoe is jullie ervaring mbt de buiten unit. Ik heb het idee dat hij heel erg hard blaast zodra de buitentemperatuur beneden de 7 graden komt. Natuurlijk vriest hij aan, maar ook de fan gaat harder draaien. Iemand misschien een idee om dit te optimaliseren? Is die 30cm vanaf de muur wel voldoende?

  • a.wijdeveld
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 19:06
Welke unit heb je? Ik heb een enkele ventilator unit en die hoor je bij 80% goed maar nog acceptabel. Maar erg stil zijn de Hitachis niet. Je ziet wel dat als het vermogen daalt de unit ook stiller wordt. Om de overlast te beperken voor de buren heb ik dan ook 80% als max vermogen.

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 11-03 20:02
a.wijdeveld schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 19:40:
Welke unit heb je? Ik heb een enkele ventilator unit en die hoor je bij 80% goed maar nog acceptabel. Maar erg stil zijn de Hitachis niet. Je ziet wel dat als het vermogen daalt de unit ook stiller wordt. Om de overlast te beperken voor de buren heb ik dan ook 80% als max vermogen.
Heb een 8kW yutaki, dus ook een enkele ventilator. Met hogere luchtvochtigheid blaast hij best hard. Geluid is als harde wind. Twijfel dus of hij zijn lucht wel verplaatst krijgt en dus de aanvoer lucht over de condensor niet wordt beperkt door de muur erachter.

  • a.wijdeveld
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 19:06
Bij mij staat ie op een plat dak zonder muur en hoor je de unit ook, zeker met vochtig weer en veel defrosts. Denk dat het een Hitachi kwaaltje is. Maar kan de flow niet checken. Overigens geen beperking om huis warm te stoken met circa 15-20 kw verbruik per dag.

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 11-03 20:02
a.wijdeveld schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 20:45:
Bij mij staat ie op een plat dak zonder muur en hoor je de unit ook, zeker met vochtig weer en veel defrosts. Denk dat het een Hitachi kwaaltje is. Maar kan de flow niet checken. Overigens geen beperking om huis warm te stoken met circa 15-20 kw verbruik per dag.
Hallo @a.wijdeveld
Wat ik vooral zie is dat hij snel bevriest en dus ook snel inlevert op zijn set temperatuur. Hierdoor begint hij erg hard te blazen.
Dus hij komt redelijk vlot op zijn set temperatuur van 32 graden, maar zakt daarna af naar 28 a 29 graden tot aan zijn defrost.

  • wmc
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 13:42

wmc

Voor degenen die de AWT-MBS-02 hebben geinstalleerd. Hoe hebben jullie deze verbonden met je netwerk? Ik heb de volgende stappen ondernomen:
- De ATW-MBS-02 geinstallerd op de Yutaki
- Via de ethernet stekker verbonden met de ATW-MBS-02, daarbij het IP adres ingesteld op een adres format dat binnen mijn netwerk gebruikt wordt.
- De ethernet kabel in een van mijn mesh netwerk pods gestoken
- Via de HA integratie proberen verbinding te maken, echter dit lukt dus niet. De poort heb ik op de default waarde (502) laten staan.

Wat doe ik fout hier?

  • Pos2007
  • Registratie: Januari 2007
  • Niet online
Ik heb de AWT-MBS-02 rechtstreeks met upt op de modem aangesloten, zit nog wel een switch tussen. Met het programma van Hitachi wat op de meegeleverde stick stond heb ik een IP-adres toegewezen. Edit: dit heb ik gedaan door de AWT met usb aan een laptop te verbinden.

[ Voor 15% gewijzigd door Pos2007 op 09-02-2026 12:55 ]


  • wmc
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 13:42

wmc

Na lang debuggen met CoPilot ben ik erachter gekomen dat de registry voor de buitentempertuur verkeerd in de integratie stond voor mijn specifieke unit. De oplossing was om
[code]
"outdoor_temp": 1091,
[/code]

te veranderen naar

[code]
"outdoor_temp": 1080,
[/code]


Vreemd genoeg was bovenstaande de suggestie van Copilot, maar register 1080 is niet de buitentemperatuur (hij verandert niet). Bij terugveranderen naar 1091 blijft de integratie gewoon werken.

Een andere stap die ik heb gezet is de local control mode op de warmtepomp veranderd. Ik ging er vanuit dat bij alleen lezen hij op "local" kon blijven staan, maar dat blijkt toch niet zo te zijn.

[ Voor 42% gewijzigd door wmc op 09-02-2026 14:42 ]


  • Zorki
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 01-03 15:50

Zorki

pffffft

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zv18C04C99ijCW19G3ak43Cs424=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7SK1ZqZSyHEenWx3LRLLD7bG.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aU5gkm7ubndP5IZCjkjUEQFaf2s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/U6ZqJZBhtsfLqgddOC3vnlPL.jpg?f=fotoalbum_large

Vanaf het het installeren hangen de grijze en doorzichtige slang buitenboord. De grijze zit op een overdrukventiel en ik zou het logisch vinden dat die op een afvoerpijpje zit aangesloten,, logisch of niet?
De doorzichtige slang is voor aanzuiging lucht?

  • jee-weetje
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 19-03 12:19
Zorki schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 10:47:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Vanaf het het installeren hangen de grijze en doorzichtige slang buitenboord. De grijze zit op een overdrukventiel en ik zou het logisch vinden dat die op een afvoerpijpje zit aangesloten,, logisch of niet?
De doorzichtige slang is voor aanzuiging lucht?
Bij mij valt deze in de "koelset"( lees: zwart plastic schaaltje die condens opvangt)

Jan-Willem


  • tinus89
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 19-03 09:49
STT_2022 schreef op zondag 8 februari 2026 @ 11:13:
[...]


Hallo @a.wijdeveld
Wat ik vooral zie is dat hij snel bevriest en dus ook snel inlevert op zijn set temperatuur. Hierdoor begint hij erg hard te blazen.
Dus hij komt redelijk vlot op zijn set temperatuur van 32 graden, maar zakt daarna af naar 28 a 29 graden tot aan zijn defrost.
Hoeveel tijd zit er tussen de defrosts? Volgens mij kan je met een jumper die tijd verkorten, waardoor hij iets minder geluid gaat maken.
Bij vochtig weer is er snel ijsgroei waardoor de luchtstroom afneemt en het geluid toeneemt.

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 11-03 20:02
tinus89 schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 16:21:
[...]


Hoeveel tijd zit er tussen de defrosts? Volgens mij kan je met een jumper die tijd verkorten, waardoor hij iets minder geluid gaat maken.
Bij vochtig weer is er snel ijsgroei waardoor de luchtstroom afneemt en het geluid toeneemt.
Er zat altijd 40 min tussen de defrosts. Dit is eigenlijk in deze situatie zo’n 15 min te lang.
Adat verkorten zou mss wel een oplossing kunnen zijn 👍

  • page404
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 19-03 21:59

page404

Website says no

Had deze vraag in het verkeerde topic geplaatst. Iemand hier ervaring met dit gekke probleem?
page404 schreef op zondag 15 maart 2026 @ 09:11:
toch eens een vraagje in dit topic. ik ben net verhuisd en in het nieuwe huis staat een Hitachi Yutaki S serie warmtepomp met een Bosch 300 liter boilervat. Over het algemeen werkt dat prima (alhoewel ik vermoed dat er nog wat geoptimaliseerd kan worden maar dat is voor een later moment). Wel gebeurt het soms dat de vloerverwarming s nachts warmte vraagt omdat het afkoelt, en WP de hele nacht staat te draaien maar geen warmte levert aan de vloerverwarming. Volgens het display staat hij dan de boiler te verwarmen (die al op termperatuur is) en in de woonkamer is het dan 17 graden omdat er niks naar de vloerverwarming is gestuurd. De boiler staat meestal tussen de 51 en 53 graden (55 graden is de max) en ik heb de legionallabescherming al tijdelijk uitgezet omdat ik die de schuld gaf. Ander vreemd detail is dat het meestal in de nacht van zaterdag op zondag gebeurt, dus ik heb alle vakantieplanning- en timer zaken ook al verwijderd. voor zover ik weet dan. Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?

ZIPper: Zelfstandig Interim Professional


  • Matthijs83
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 19-03 19:17
page404 schreef op zondag 15 maart 2026 @ 11:16:
Had deze vraag in het verkeerde topic geplaatst. Iemand hier ervaring met dit gekke probleem?

[...]
Toen wij in ons nieuwe huis kwamen iets vergelijkbaars gehad, bij ons was het systeem onvoldoende ontlucht. Na nogmaals het opstart programma gedaan te hebben was het opgelost

  • Leon-
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 19-03 13:11
page404 schreef op zondag 15 maart 2026 @ 11:16:
Had deze vraag in het verkeerde topic geplaatst. Iemand hier ervaring met dit gekke probleem?

[...]
Heb je deze pagina bekeken? Ervaringen Hitachi Yutaki RASM Monoblock warmtepomp

  • mb1
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 20:29

mb1

Iemand enig idee hoe de aansturing van een Hitachi buiten deel dus het signaal op klem tb1 van de Hitachi ras-2whvnp er uit ziet? Is dit 0-10V? Of een ander signaal?

Deze unit is ook als ras-2.5whvnp en ras-3whvnp geleverd welke gelijke werking hebben.

  • Treenaks
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 19-03 11:48
mb1 schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 20:18:
Iemand enig idee hoe de aansturing van een Hitachi buiten deel dus het signaal op klem tb1 van de Hitachi ras-2whvnp er uit ziet? Is dit 0-10V? Of een ander signaal?

Deze unit is ook als ras-2.5whvnp en ras-3whvnp geleverd welke gelijke werking hebben.
Ik neem aan dat dat H-Link is?

https://github.com/hankerspace/HLinkSniffer
Pagina: 1 ... 23 24 Laatste