Mijn warmtepomp maakt gebruik van de oude PC-ARFH1E controller. (H-0212 + H-0314)
Kan iemand verklaren waarom die anti freeze dipswitch standaard uit staat? Volgens de installateur 'hoort dat zo', maar het lijkt me zinvol dit aan te zetten...zw7 schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 12:01:
[...]
Ja dat klopt. Bij de default instelling draait de pomp altijd en bij de ECO instelling gaat ie uit als je een "TEMP OFF" of "DEMAND OFF" conditie hebt.
Let op dat je dan ook de switch 6 ook op ON zet zodat je "anti freeze modus" ook gaat werken. Deze zet de water pomp aan als de Ta onder de 6 graden komt om te voorkomen dat je water leiding gaat bevriezen.
Daarnaast, kan iemand verklaren waarom in de eco stand de waterpompen standaard 10 minuten per uur draaien? Is dat ook om bevriezen te voorkomen? Je kunt dat uitzetten (min draaitijd op 0 zetten), ik ervaar het als irritant omdat ik de pomp binnen, bij de buffer, kan horen. Er is nog een aparte setting die eens per week de pompen laat draaien, dus tegen vastlopen is het niet relevant.
Edit: Ik lees in de Yutaki service manual dat de monoblocks een heater hebben die gebruikt worden als de antifreeze waterpomp mode niet aan staat.
[ Voor 7% gewijzigd door Oetker op 03-08-2025 16:34 ]
Is er een aparte setting die de pomp eens per week laat draaien? Hoe heet die setting? Ik heb het nu maar via Home Assistant geconfigureerd dat hij in de zomer eens per week de temperatuur op max zet voor een kwartier waardoor alles even gaat draaien.Oetker schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 10:35:
[...]
Er is nog een aparte setting die eens per week de pompen laat draaien, dus tegen vastlopen is het niet relevant.
'Bescherming tegen vastlopen' onder de warmtepomp settings. Ik heb die een keer laten draaien terwijl ik erbij stond, alle waterpompen gaan aan. Maar de compressor niet, misschien gaat het je daar om?Leon- schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 16:51:
[...]
Is er een aparte setting die de pomp eens per week laat draaien? Hoe heet die setting? Ik heb het nu maar via Home Assistant geconfigureerd dat hij in de zomer eens per week de temperatuur op max zet voor een kwartier waardoor alles even gaat draaien.
Het blijkt trouwens dat het geluid dat ik hoor tijdens het draaien, leidinggeluid is van de pomp in de buitenunit. Het stomme is, dat wanneer die op delta-t ingesteld staat, hij bij dat zomaar laten draaien van de pompen 100% snelheid gebruikt.
[ Voor 3% gewijzigd door Oetker op 06-08-2025 11:29 ]
Hallo, gisteren heb ik een ATW-IOT-01 geïnstalleerd op mijn Yutaki S Combi 2.0. Het koppelen met de CSNET-app ging zonder problemen, maar ik loop tegen het probleem aan dat noch het verbruiksoverzicht noch de grafieken van het uurverloop werken. Heb jij hetzelfde probleem?Village schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 19:15:
Vandaag na het eea aangepast te hebben sinds de installatie een nieuw topic toegevoegd. Wifi module ATW-IOT-01 heeft iemand hier al ervaring mee
[Afbeelding]
Groeten.
Heb je “energiegegevens” op de controller wel aan staan. Deze staan bij Default uit namelijk.davigar schreef op zondag 24 augustus 2025 @ 11:38:
[...]
Hallo, gisteren heb ik een ATW-IOT-01 geïnstalleerd op mijn Yutaki S Combi 2.0. Het koppelen met de CSNET-app ging zonder problemen, maar ik loop tegen het probleem aan dat noch het verbruiksoverzicht noch de grafieken van het uurverloop werken. Heb jij hetzelfde probleem?
Groeten.
Note: The heat pump's central control mode must NOT be set to 'Local' (0). Accepted modes are: Air (1), Water (2), or Total (3). The 'Air' (1) mode is recommended for most installations. Please check this setting in your heat pump parameters (System Configuration > General Options > External Control Option > Control Mode).
Had ik dit al ergens moeten instellen met de bijgeleverde Hitachi stick? Want die kan ik nu nergens meer vinden natuurlijk.
Ik overweeg om de ATW-MBS-02 aan te schaffen, weet je toevallig ook of het mogelijk is om het verwarmingselement in de boiler (meestal gebruikt voor de anti legionella run) via HomeAssistant aan te sturen? Zit er aan te denken om straks bij einde salderingsregeling het overschot aan stroom dan via deze COP1 methode om te zetten in warm sanitair water...SkyFlyer schreef op donderdag 28 november 2024 @ 01:22:
[...]
Moest nu zelf even iets opzoeken, maar ik zag dat ik de tabel voor de pré-2016 geplaatst had, de "moderne" variant is:
[Afbeelding]
1: PVoutput Hoogezand, GN | 2: PVoutput Sappemeer, GN
Ja, het was ingeschakeld. Plotseling begon het na drie dagen te werken. Alleen komt de opgewekte capaciteit wel overeen met wat de controller aangeeft, maar het verbruik niet. In de CSNET-app wordt het verbruik altijd te hoog weergegeven.STT_2022 schreef op zondag 14 september 2025 @ 13:23:
[...]
Heb je “energiegegevens” op de controller wel aan staan. Deze staan bij Default uit namelijk.
Ik heb het zelf nog niet uitgeprobeerd, maar een soort gelijk scenario wil ik er ook nog inzetten. Mijn idee was om dit óf via "DWH Boost" te doen, of (Waarschijnlijker) via DWH set temp. Boven de 52-53 graden (o.i.d.) gaat mij (2.5kW) yutaki volledig over op het electrische element i.p.v. WP.leandres schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 08:40:
[...]
Ik overweeg om de ATW-MBS-02 aan te schaffen, weet je toevallig ook of het mogelijk is om het verwarmingselement in de boiler (meestal gebruikt voor de anti legionella run) via HomeAssistant aan te sturen? Zit er aan te denken om straks bij einde salderingsregeling het overschot aan stroom dan via deze COP1 methode om te zetten in warm sanitair water...
Is het voor jou makkelijk om dit te testen? Jij kan de Yutaki volledig via HomeAssistant aansturen? Kan je bijvoorbeeld middels een 'switch' simpelweg het verwarmingselement van de DHW boiler aan-/uitzetten ?SkyFlyer schreef op maandag 3 november 2025 @ 10:48:
[...]
Ik heb het zelf nog niet uitgeprobeerd, maar een soort gelijk scenario wil ik er ook nog inzetten. Mijn idee was om dit óf via "DWH Boost" te doen, of (Waarschijnlijker) via DWH set temp. Boven de 52-53 graden (o.i.d.) gaat mij (2.5kW) yutaki volledig over op het electrische element i.p.v. WP.
Waar heb je de modbus gateway besteld btw?
1: PVoutput Hoogezand, GN | 2: PVoutput Sappemeer, GN
Error code 002 op de controller met een rood kleurend lampje achter de main aan/uit knop dat normaliter groen kleurt.
In de documentatie (Service manual SMGB0098 rev.0 05-2016) zie ik wel is waar een alarm code 2 (dus niet 002) vermeld maar daar staat ook bij dat dit niet van toepassing is op de Yutaki M.
Ik was al wel begonnen met het per minuut uitlezen van alle modbus registers maar dat script werkt ook niet mee op dit moment en klapt zelfs zodra de yutaki ook errored. Dus dat duurt nog wel even voordat ik dat weer aan de praat heb.
Heeft er iemand een idee wat dit betekend?
Ik merk wel op nu dat sinds ik em op C1 getzet heb (voor mijn installatie achter de WP maakt het niets uit. Er is in feite aleen een 500L buffer waar uit warm sanitair water en water voor de vloerverwarming gehaald wordt via warmtewisselaars) de boel stabieler lijkt. Maar alleen tijd zal het zeggen vrees ik.
Op basis van mijn documentatie lees ik het volgende voor error code 2;
/f/image/XL4SIvihjIL7D6Ayks7wt877.png?f=fotoalbum_large)
Ik zie nu ineens dat ondanks dat er staat dat de code niet toepasbaar is voor de yutaki m. het wel toepasbaar is voor OU. Is dat Outdoor Unit? En dus ook Tutaki M?
Ik vermoed, omdat ik mijn solar collector ook op de 500L buffer heb, maar niet aangesloten op de WP hij in over verhitting modus gaat of iets dergelijks. Of dat de druk in de leiding te veel toeneemt.
In de basis toestand zit ik op ongeveer 1.8 Bar in de leidingen tussen de WP en het buffer.
Ik herinner me alleen niet of het echt zo zonnig was gisteren
|Hypothese:
De solar collector verwarmt het water in de buffer. De druk neemt daardoor toe in alle warmtewisselaars die in de buffer zitten.
Die drukt loopt al snel hoog op voordat de Yutaki-m denks dat de set temp al bereikt is en stops met pompen.
Ik probeer toch eens mijn data te pasten hier. Wellicht dat ik zaken gewoon echt niet goed interpreteer.
```
| DateTime | 1223 alarm no | opmode | 1091 amb-tmp | 1080 dhw-temp | 1092 temp-in | 1093 temp-out | 1206 gas-temp | 1207 liq-temp | 1208 dis-gas-t | 1209 evap-temp | 1210 evi | 1211 evo | 1212 inv-hz | 1214 comp-cur | 1217 defrost | 1220 flow | 1221 p-speed | PowerIn (Watt) | HeatOut (Watt) | COP | Remark |
| 2025-11-10 15:09 | 2 | Unknown | 11 | 32 | 33 | 41 | 42 | 30 | 74 | 13 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.67 | 0 | 0 | |
| 2025-11-10 15:08 | 2 | Unknown | 11 | 32 | 34 | 41 | 43 | 30 | 75 | 13 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.75 | 0 | 0 | |
| 2025-11-10 15:07 | 2 | Unknown | 12 | 32 | 34 | 41 | 45 | 30 | 75 | 14 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.34 | 0 | 0 | |
| 2025-11-10 15:06 | 2 | Unknown | 12 | 32 | 35 | 41 | 47 | 30 | 75 | 14 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 0 | 0 | |
| 2025-11-10 15:05 | 2 | Unknown | 12 | 33 | 36 | 42 | 48 | 30 | 76 | 14 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.51 | 0 | 0 | |
| 2025-11-10 15:03 | 2 | Unknown | 12 | 33 | 36 | 42 | 50 | 30 | 76 | 14 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.28 | 0 | 0 | |
| 2025-11-10 15:02 | 2 | Unknown | 12 | 33 | 36 | 43 | 52 | 30 | 76 | 14 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.39 | 0 | 0 | |
| 2025-11-10 15:01 | 2 | Unknown | 12 | 33 | 37 | 43 | 54 | 31 | 77 | 14 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.42 | 0 | 0 | |
| 2025-11-10 15:00 | 2 | Unknown | 11 | 33 | 37 | 43 | 57 | 31 | 77 | 14 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.79 | 0 | 0 | |
| 2025-11-10 14:59 | 2 | Unknown | 11 | 33 | 38 | 43 | 59 | 33 | 78 | 14 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.59 | 0 | 0 | |
| 2025-11-10 14:58 | 2 | Unknown | 10 | 33 | 38 | 43 | 62 | 34 | 78 | 13 | 72 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.48 | 0 | 0 | |
| 2025-11-10 14:57 | 2 | Unknown | 10 | 32 | 38 | 43 | 65 | 37 | 73 | 1 | 2 | 11 | 89 | 14 | 0 | 0 | 0 | 68.32 | 0 | 0 | |
| 2025-11-10 14:56 | 0 | DHW on | 10 | 32 | 37 | 42 | 57 | 37 | 66 | 1 | 45 | 11 | 89 | 13 | 0 | 9 | 75 | 2972.53 | 5250 | 1.76617225057443 | |
| 2025-11-10 14:55 | 0 | DHW on | 10 | 32 | 36 | 41 | 49 | 37 | 54 | 1 | 45 | 11 | 79 | 11 | 0 | 9 | 75 | 2575.85 | 5250 | 2.03816216006367 | |
| 2025-11-10 14:53 | 0 | DHW on | 10 | 32 | 36 | 40 | 44 | 36 | 47 | 3 | 45 | 11 | 71 | 8 | 0 | 9 | 75 | 2120.81 | 4200 | 1.98037542259797 | |
| 2025-11-10 14:50 | 0 | DHW on | 10 | 32 | 36 | 38 | 42 | 36 | 46 | 6 | 45 | 11 | 63 | 7 | 0 | 9 | 75 | 1814.61 | 2100 | 1.15727346371948 | |
| 2025-11-10 14:49 | 0 | DHW on | 11 | 32 | 35 | 36 | 49 | 35 | 68 | 8 | 46 | 11 | 36 | 2 | 0 | 9 | 75 | 894.56 | 1050 | 1.17376140225362 | |
| 2025-11-10 14:48 | 0 | DHW on | 11 | 32 | 35 | 36 | 51 | 33 | 70 | 9 | 72 | 11 | 36 | 2 | 0 | 9 | 75 | 871.39 | 1050 | 1.20497136758512 | |
| 2025-11-10 14:47 | 0 | DHW on | 11 | 32 | 36 | 36 | 41 | 18 | 71 | 13 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 75 | 476.75 | 0 | 0 | |
| 2025-11-10 14:46 | 0 | DHW on | 10 | 32 | 37 | 38 | 44 | 26 | 72 | 13 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 75 | 101.87 | 1050 | 10.3072543437715 | |
| 2025-11-10 14:45 | 0 | DHW on | 10 | 32 | 38 | 39 | 47 | 35 | 72 | 11 | 72 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 75 | 101.4 | 1050 | 10.3550295857988 | |
| 2025-11-10 14:44 | 0 | DHW on | 10 | 32 | 37 | 42 | 60 | 38 | 66 | -2 | 2 | 9 | 80 | 11 | 0 | 9 | 75 | 108.77 | 5250 | 48.2669853819987 | |
| 2025-11-10 14:42 | 0 | DHW on | 10 | 32 | 37 | 43 | 54 | 38 | 61 | 1 | 45 | 10 | 76 | 10 | 0 | 9 | 75 | 2376.11 | 6300 | 2.65139240186692 | |
| 2025-11-10 14:41 | 0 | DHW on | 10 | 32 | 37 | 43 | 51 | 39 | 58 | 6 | 45 | 12 | 72 | 9 | 0 | 9 | 75 | 2140.41 | 6300 | 2.94336131862587 | |
| 2025-11-10 14:40 | 0 | DHW on | 10 | 31 | 37 | 42 | 51 | 41 | 63 | 7 | 45 | 15 | 68 | 8 | 0 | 9 | 75 | 1871.01 | 5250 | 2.80597110651466 | |
| 2025-11-10 14:39 | 0 | DHW on | 10 | 31 | 38 | 43 | 55 | 41 | 66 | 7 | 45 | 15 | 64 | 7 | 0 | 9 | 75 | 1732.74 | 5250 | 3.02988330620866 | |
| 2025-11-10 14:38 | 0 | DHW on | 10 | 31 | 38 | 44 | 59 | 42 | 72 | 7 | 45 | 15 | 61 | 7 | 0 | 9 | 75 | 1681.89 | 6300 | 3.74578599076039 | |
| 2025-11-10 14:37 | 0 | DHW on | 10 | 31 | 38 | 45 | 63 | 40 | 71 | 4 | 45 | 15 | 92 | 13 | 0 | 9 | 75 | 1919.48 | 7350 | 3.82916206472586 | |
| 2025-11-10 14:36 | 0 | DHW on | 10 | 31 | 38 | 46 | 61 | 42 | 71 | 4 | 45 | 15 | 92 | 13 | 0 | 9 | 75 | 2911.13 | 8400 | 2.88547746064243 | |
| 2025-11-10 14:35 | 0 | DHW on | 10 | 31 | 38 | 45 | 62 | 43 | 74 | 5 | 45 | 16 | 90 | 12 | 0 | 9 | 75 | 2837.47 | 7350 | 2.59033575685382 | |
| 2025-11-10 14:34 | 0 | DHW on | 10 | 31 | 38 | 45 | 64 | 43 | 77 | 5 | 45 | 16 | 90 | 12 | 0 | 9 | 75 | 2801.29 | 7350 | 2.62379118191976 | |
| 2025-11-10 14:33 | 0 | DHW on | 10 | 30 | 38 | 45 | 68 | 42 | 80 | 5 | 45 | 16 | 89 | 12 | 0 | 9 | 75 | 2786.99 | 7350 | 2.63725381145968 | |
| 2025-11-10 14:32 | 0 | DHW on | 10 | 30 | 37 | 45 | 69 | 38 | 80 | 4 | 45 | 15 | 89 | 12 | 0 | 9 | 75 | 2773.07 | 8400 | 3.02913377592343 | |
| 2025-11-10 14:30 | 0 | DHW on | 10 | 30 | 37 | 45 | 68 | 38 | 79 | 4 | 45 | 14 | 89 | 12 | 0 | 9 | 75 | 2781.56 | 8400 | 3.01988812033535 | |
| 2025-11-10 14:29 | 0 | DHW on | 10 | 30 | 37 | 45 | 67 | 37 | 75 | 3 | 45 | 14 | 89 | 12 | 0 | 9 | 75 | 2758.12 | 8400 | 3.04555276782736 | |
| 2025-11-10 14:28 | 0 | DHW on | 10 | 30 | 36 | 44 | 64 | 37 | 70 | 4 | 45 | 13 | 88 | 12 | 0 | 9 | 75 | 2691.39 | 8400 | 3.12106383690212 | |
| 2025-11-10 14:27 | 0 | DHW on | 10 | 29 | 36 | 44 | 61 | 38 | 69 | 4 | 45 | 13 | 87 | 11 | 0 | 9 | 75 | 2620.05 | 8400 | 3.20604568615103 | |
| 2025-11-10 14:26 | 0 | DHW on | 10 | 29 | 36 | 44 | 58 | 39 | 66 | 4 | 45 | 15 | 87 | 11 | 0 | 9 | 75 | 2615.37 | 8400 | 3.21178265407954 | |
| 2025-11-10 14:25 | 0 | DHW on | 10 | 29 | 36 | 44 | 58 | 42 | 67 | 5 | 45 | 15 | 87 | 11 | 0 | 9 | 75 | 2596.43 | 8400 | 3.23521142491806 | |
| 2025-11-10 14:24 | 0 | DHW on | 10 | 29 | 36 | 44 | 59 | 42 | 69 | 5 | 45 | 16 | 87 | 11 | 0 | 9 | 75 | 2617.49 | 8400 | 3.20918131492384 | |
| 2025-11-10 14:23 | 0 | DHW on | 10 | 29 | 36 | 45 | 63 | 42 | 75 | 5 | 45 | 16 | 89 | 12 | 0 | 9 | 75 | 2744.03 | 9450 | 3.44383989970955 | |
| 2025-11-10 14:22 | 0 | DHW on | 10 | 29 | 36 | 45 | 66 | 41 | 79 | 4 | 45 | 16 | 91 | 12 | 0 | 9 | 75 | 2851.53 | 9450 | 3.3140103733785 | |
| 2025-11-10 14:21 | 0 | DHW on | 10 | 28 | 36 | 45 | 68 | 37 | 80 | 4 | 45 | 16 | 93 | 13 | 0 | 9 | 75 | 2919.57 | 9450 | 3.23677801868083 | |
| 2025-11-10 14:20 | 0 | DHW on | 10 | 28 | 36 | 44 | 68 | 36 | 76 | 4 | 45 | 15 | 95 | 13 | 0 | 9 | 75 | 3024.67 | 8400 | 2.77716246731048 | |
| 2025-11-10 14:18 | 0 | DHW on | 10 | 28 | 36 | 43 | 64 | 36 | 68 | 2 | 45 | 14 | 99 | 15 | 0 | 9 | 75 | 3024.07 | 7350 | 2.43049929399782 | |
| 2025-11-10 14:17 | 0 | DHW on | 10 | 28 | 35 | 43 | 56 | 36 | 62 | 3 | 45 | 14 | 103 | 15 | 0 | 9 | 75 | 3416.69 | 8400 | 2.45851979547457 | |
| 2025-11-10 14:16 | 0 | DHW on | 10 | 28 | 34 | 42 | 50 | 37 | 55 | 5 | 45 | 17 | 102 | 15 | 0 | 9 | 75 | 3459.36 | 8400 | 2.4281948106008 | |
| 2025-11-10 14:15 | 0 | DHW on | 10 | 27 | 34 | 41 | 47 | 41 | 53 | 6 | 45 | 17 | 101 | 15 | 0 | 9 | 75 | 3406.94 | 7350 | 2.15736115106224 | |
| 2025-11-10 14:14 | 0 | DHW on | 10 | 27 | 33 | 40 | 46 | 41 | 52 | 7 | 45 | 22 | 100 | 14 | 0 | 9 | 75 | 3172.21 | 7350 | 2.31699666793813 | |
| 2025-11-10 14:13 | 0 | DHW on | 10 | 27 | 33 | 39 | 47 | 40 | 55 | 7 | 45 | 26 | 94 | 12 | 0 | 9 | 75 | 2845.49 | 6300 | 2.21402992103293 | |
| 2025-11-10 14:12 | 0 | DHW on | 10 | 27 | 33 | 38 | 49 | 39 | 56 | 7 | 45 | 28 | 94 | 12 | 0 | 9 | 75 | 2568.09 | 5250 | 2.04432087660479 | |
| 2025-11-10 14:09 | 0 | DHW on | 10 | 27 | 32 | 38 | 52 | 38 | 64 | 7 | 45 | 29 | 86 | 10 | 0 | 9 | 75 | 2372.36 | 6300 | 2.65558346962518 | |
| 2025-11-10 14:07 | 0 | DHW on | 11 | 27 | 30 | 33 | 67 | 31 | 79 | -3 | 46 | 28 | 62 | 7 | 0 | 9 | 75 | 2086.39 | 3150 | 1.50978484367736 | |
| 2025-11-10 14:06 | 0 | DHW on | 11 | 27 | 30 | 32 | 59 | 30 | 66 | -6 | 46 | 8 | 68 | 10 | 0 | 9 | 75 | 2032.2 | 2100 | 1.03336285798642 | |
| 2025-11-10 14:03 | 0 | DHW on | 11 | 27 | 29 | 32 | 50 | 30 | 59 | -6 | 46 | 8 | 69 | 9 | 0 | 9 | 75 | 2167.22 | 3150 | 1.45347495870285 | |
| 2025-11-10 14:02 | 0 | DHW on | 11 | 27 | 28 | 29 | 37 | 29 | 40 | 2 | 72 | 8 | 43 | 5 | 0 | 8 | 75 | 1258.21 | 933.3 | 0.741768067333752 | |
| 2025-11-10 14:01 | 0 | DHW on | 11 | 26 | 27 | 28 | 32 | 29 | 41 | 8 | 72 | 8 | 43 | 4 | 0 | 9 | 75 | 978 | 1050 | 1.07361963190184 | |
| 2025-11-10 14:00 | 0 | DHW on | 11 | 26 | 25 | 26 | 31 | 29 | 47 | 7 | 72 | 12 | 43 | 3 | 0 | 9 | 75 | 881.93 | 1050 | 1.19057068021272 | |
| 2025-11-10 13:59 | 0 | DHW on | 11 | 27 | 23 | 23 | 29 | 27 | 51 | 8 | 72 | 13 | 43 | 3 | 0 | 8 | 75 | 844.8 | 0 | 0 | |
| 2025-11-10 13:58 | 0 | DHW on | 11 | 27 | 17 | 16 | 18 | 19 | 55 | 13 | 72 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 75 | 76.28 | -933.3 | -12.2351861562664 | |
| 2025-11-10 13:56 | 0 | DHW off | 11 | 27 | 16 | 15 | 18 | 19 | 55 | 13 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 |
Dat gaat blijkbaar niet snel genoeg dus gaat die even harder draaien. Dit terwijl de set temp al 12 minuten bereikt is.
En besluit dan dat het genoeg was
Maar sinds hij nu op operatie modus C1 staat klaagt die niet meer dus all is well if it ends well
Ik ben toch benieuwd naar wat er nou precies gebeurt was.
Is er iemand die interesse heeft over verdere informatie die ik over de dagen heen verzamel?
If not dan dat is ok. Dan houd ik mijn data intern.
Bij mij met name een tijd probleem. Maar de boost aanzetten zit "standaard" in mijn dashboard en daarmee kan ik inderdaad de boost functie aan en uit zetten.leandres schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 12:42:
[...]
Is het voor jou makkelijk om dit te testen? Jij kan de Yutaki volledig via HomeAssistant aansturen? Kan je bijvoorbeeld middels een 'switch' simpelweg het verwarmingselement van de DHW boiler aan-/uitzetten ?
Waar heb je de modbus gateway besteld btw?
Ik denk dat de het via de "impuls TW" gaat werken. Als ik deze handmatig bedien gaat het warmte element aan en kan deze tot 60 graden verwarmen. Deze functie kun je ook activeren met ingang 6 op de klemmenstrook. Zodoende kun je er een slimme functie van maken via homewizard en Energy socket. (en schakelrelais).SkyFlyer schreef op maandag 3 november 2025 @ 10:48:
[...]
Ik heb het zelf nog niet uitgeprobeerd, maar een soort gelijk scenario wil ik er ook nog inzetten. Mijn idee was om dit óf via "DWH Boost" te doen, of (Waarschijnlijker) via DWH set temp. Boven de 52-53 graden (o.i.d.) gaat mij (2.5kW) yutaki volledig over op het electrische element i.p.v. WP.
Ik ga het binnenkort uittesten. (of heeft iemand hier al ervaring mee)
sinds 2021 lees ik hier mee. Ondertussen heb ik de installatie eindelijk stabiel en heel simpel. Dus wil ik graag mijn ervaring delen.
Bijna 4 jaar staat hier een RAS2.5WHVRP1, 6 wk split. De bediening uit het binnendeel gehaald en binnen gemonteerd als thermostaat. Super handig voor het uitlezen van het recent status register (staat permanent open) Verder haal ik gegevens uit de youless en het daaraan gekoppelde enelogic account (verbruik in te zien sinds 2014)
Ik heb een 120m3 hoekwoning, 65m2 vloerverwarming met boven vv/radiator.
Verbruik is ongeveer 1200kwH per jaar.
De Installatie zelf, ik heb door de jaren heen heel veel geprobeerd maar uiteindelijk het buffervat, extra thermostaat, dikkere leidingen, pompen enz er uit gehaald.
Dus de VV op pomploze verdeler rechtstreeks op het binnendeel, aangesloten met 22 mm. Driewegklep ertussen die de 270 ltr WW boiler 3x per dag van 40 naar 45 gr brengt.
Voor mij het belangrijkste wat ik hier op het forum las is dmv de nachtverlaging de overcapaciteit de kop in te drukken. Zonder overcapaciteit is er geen noodzaak voor een buffer = geen extra schadelijke starts en stops.
-Nachtverlaging op 47% continu (van 8.10 tot 8.00) .
-Stooklijn op punten, 20gr bij 17 buiten, 40gr bij -15 en een verhoging van 5gr.
-Thermostaat van 6.00 tot 23.00 20 graden, 23 tot06 19gr.
Alleen bij vorst +- iedere 45 m een defrost.
Natuurlijk afhankelijk van de vraag maar in deze periode (gem 4 gr) maakt ie runs van zeker 12 uur.
[ Voor 198% gewijzigd door norbert2 op 27-11-2025 10:57 ]
Hallo @norbert2 ,norbert2 schreef op donderdag 27 november 2025 @ 10:52:
Hallo allen,
sinds 2021 lees ik hier mee. Ondertussen heb ik de installatie eindelijk stabiel en heel simpel. Dus wil ik graag mijn ervaring delen.
Bijna 4 jaar staat hier een RAS2.5WHVRP1, 6 wk split. De bediening uit het binnendeel gehaald en binnen gemonteerd als thermostaat. Super handig voor het uitlezen van het recent status register (staat permanent open) Verder haal ik gegevens uit de youless en het daaraan gekoppelde enelogic account (verbruik in te zien sinds 2014)
Ik heb een 120m3 hoekwoning, 65m2 vloerverwarming met boven vv/radiator.
Verbruik is ongeveer 1200kwH per jaar.
De Installatie zelf, ik heb door de jaren heen heel veel geprobeerd maar uiteindelijk het buffervat, extra thermostaat, dikkere leidingen, pompen enz er uit gehaald.
Dus de VV op pomploze verdeler rechtstreeks op het binnendeel, aangesloten met 22 mm. Driewegklep ertussen die de 270 ltr WW boiler 3x per dag van 40 naar 45 gr brengt.
Voor mij het belangrijkste wat ik hier op het forum las is dmv de nachtverlaging de overcapaciteit de kop in te drukken. Zonder overcapaciteit is er geen noodzaak voor een buffer = geen extra schadelijke starts en stops.
-Nachtverlaging op 47% continu (van 8.10 tot 8.00) .
-Stooklijn op punten, 20gr bij 17 buiten, 40gr bij -15 en een verhoging van 5gr.
-Thermostaat van 6.00 tot 23.00 20 graden, 23 tot06 19gr.
Alleen bij vorst +- iedere 45 m een defrost.
Natuurlijk afhankelijk van de vraag maar in deze periode (gem 4 gr) maakt ie runs van zeker 12 uur.
Goed om te lezen dat je hem stabiel hebt draaien.
Ik ben zelf ook enige tijd bezig en kom langzaam aan naar een beter werkend systeem. Ben eigenlijk benieuwd waar je de waterpomp op hebt staan. Heb je die constant of op delta T en wat is je debiet dan?
Terwijl ik hier aan het puzzelen was (dit wordt waarschijnlijk het gebruik van Versatile Thermostat, waarbij ik zowel de yutaki met beide circuits, als de Daikin airco (lucht - lucht warmtepomp) en het IR paneel in de badkamer gecombineerd kan aansturen), bedacht ik mij dat het waarschijnlijk handiger is om de Yutaki aan te sturen via Modbus ipv de relais.
Via die zoektocht kwam ik tegen dat er inmiddels een complete (HACS) integratie beschikbaar is voor de Yutaki, deze heb ik parallel aan mijn Modbus Yaml config gezet en werkt deze lijkt zo gelikt te werken, dat ik hier naar ga switchen:
https://github.com/alepee/hass-hitachi_yutaki
Dit is hetzelfde als de Modbus boost functie.JeGer schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 20:07:
[...]
Ik denk dat de het via de "impuls TW" gaat werken. Als ik deze handmatig bedien gaat het warmte element aan en kan deze tot 60 graden verwarmen. Deze functie kun je ook activeren met ingang 6 op de klemmenstrook. Zodoende kun je er een slimme functie van maken via homewizard en Energy socket. (en schakelrelais).
Ik ga het binnenkort uittesten. (of heeft iemand hier al ervaring mee)
Ik heb dit recent voor elkaar gekregen middels een Shelly die ik via Homey aanstuur wanneer ik X zonoverschot heb voor X periode. Je kan de TW impuls temperatuur instellen in het display van de warmtepomp. Ik heb hem op 65 graden gezet (kan tot 70 volgens mij). De warmtepomp TW impuls functie kent geen uit signaal, alleen aan. Dat betekent dat als je via TW impuls een signaal afgeeft (middels het relais in de Shelly) dat de warmtepomp (binnenunit dus) het boilervat gaat verwarmen tot de ingestelde temperatuur. Pas nadat die temperatuur is behaald gaat hij weer uit. Tussentijds uitschakelen (bv omdat je pv opwekking is gedaald) is niet mogelijk.JeGer schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 20:07:
[...]
Ik denk dat de het via de "impuls TW" gaat werken. Als ik deze handmatig bedien gaat het warmte element aan en kan deze tot 60 graden verwarmen. Deze functie kun je ook activeren met ingang 6 op de klemmenstrook. Zodoende kun je er een slimme functie van maken via homewizard en Energy socket. (en schakelrelais).
Ik ga het binnenkort uittesten. (of heeft iemand hier al ervaring mee)
Je moet bij Type signaal onder de Impuls TW setting in het display kiezen voor 'Gesloten (NO)' en dan je Shelly ook goed instellen. Je moet de Shelly fysiek aansluiten op #16 (communicatie) en #20 (DHW boost) op de printplaat (ff dubbelcheck in de handleiding of ChatGPT thinking mode aan zetten met een goed prompt
Op deze manier heb je voor € 20 ongeveer een leuke oplossing om je boilervat te verwarmen met je eigen PV overschot zonder extra hardware (op de Shelly na dus) of gedoe. Ik ben echt een amateur, dus dit lukt iedereen wel!
Begrijp ik hieruit dat je bij temperaturen boven nul geen defrosts hebt?norbert2 schreef op donderdag 27 november 2025 @ 10:52:
(...)
Alleen bij vorst +- iedere 45 m een defrost.
Natuurlijk afhankelijk van de vraag maar in deze periode (gem 4 gr) maakt ie runs van zeker 12 uur.
Mijn runs zijn vergelijkbaar, maar ook bij een buitentemperatuur van 5C heb ik elke 45min een defrost...
Moet zeggen dat net na mn vorige post (veel warmer buiten, dus logisch eigenlijk) er weer stops kwamen.
@tinus89, ik heb nu bij 3C buiten, geen defrost om de 45 minuten, nog niet de hele dag zover ik kan zien. Heeft ook te maken met mistig weer natuurlijk, en dat ik een kleine installatie heb.
De temp Te, is denk ik temp direct op de condensor was tussen de -1 en 0, maar geen defrost.
Ik moet goed opletten om te zien wanneer het een gewone stop betreft of een defrost. Bij een stop gaat het opgenomen vermogen sterk omlaag, (67w pomp), en bij een defrost gaat het proces omgekeerd en worden de cv leidingen erg koud. In het statusvenster weet ik niet of ik dat zo kan zien. Mss icoontje op de controller?
[ Voor 41% gewijzigd door norbert2 op 23-12-2025 15:15 ]
Als je de pomp continue hebt staan en op 100%, dan zou je met bijna geen tegendruk het maximale debiet kunnen halen. Nu haal jij 0.76m3/h. Voor een 6kW warmtepomp zou je dan een deltaT van 7 hebben.norbert2 schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 14:52:
@ STT_2022, ik heb de pomp op 100% nu, op delta of 80% gaat iets minder goed. Controller geeft aan HPWF = 0.76m3/h
Denk wel dat je verwarmingsbuizen iets te veel tegendruk geven, maar als het werkt, werkt het 👍
Iemand die een onderhoudsmonteur in de omgeving Den Bosch kent? Onze installateur is gestopt (wilt niet meer f-gas gecertificeerd te zijn), dus doet ook geen onderhoud meer.
Ik heb een Hitachi yutaki s combi RAS3WHVRP1 + RWD3RW1E220S met 220L boiler. (Ras3 7,5kwh)
Ik wil voor mijn eigen gemoedstoestand de WP ieder jaar laten controleren, of op iemand kunnen terugvallen als er problemen zouden zijn. In principe geen problemen sinds installatie (2022) maar you never know. Abonnementsvorm zou in principe ook prima zijn, maar via de importeur in Dordrecht krijg ik weinig concreets.
Ik heb idd te veel tegendruk, te dunne (20mm) buizen naar de woning. En de vv zelf (16mm 3 ongelijke groepen) en een LT convector/fancoil. Als de berekend delta T verschil aanvoer /retour is, is die meestal 5 a 6 gr. Ben overigens heel benieuwd hoe dat op basis van debiet te berekenen is. Mijn wp staat op 47% dus ga uit van 3KW.STT_2022 schreef op woensdag 31 december 2025 @ 17:34:
[...]
Als je de pomp continue hebt staan en op 100%, dan zou je met bijna geen tegendruk het maximale debiet kunnen halen. Nu haal jij 0.76m3/h. Voor een 6kW warmtepomp zou je dan een deltaT van 7 hebben.
Denk wel dat je verwarmingsbuizen iets te veel tegendruk geven, maar als het werkt, werkt het 👍
Werkt idd goed denk ik.Veel ingeregeld met warmtebeeld camera. Nu koudste dag gemiddeld bij -3 21 KW gebruikt. # jaar geleden op iets warmere dag 10 kuub gas gebruikt.
Vanmorgen om 10u de wp uitgezet en ben overgegaan op de Cv ketel Atag met watertemp 32 graden (hangt er nog, heb ook nog gas). Wil heel graag zien wat nu dagverbuik gas is.
[ Voor 3% gewijzigd door norbert2 op 07-01-2026 12:13 ]
/f/image/WuZFUMNL6OHCQyEebbdzPTc4.png?f=fotoalbum_large)
Schrikt iemand van de runs zoals te zien is hierboven? Ik heb laatst HMD over de vloer gehad en die heeft warmtepomp een update gegeven maar ook de instellingen aangepast naar een regeling op de buitentemperatuur modulerend.
Het is beter om een vaste watertemperatuur te kiezen toch heb ik eerder gelezen hier?
Ik woon in Frankrijk en het was hier min 9 graden. Warmtepomp kon zijn warmte mooi kwijt en wp maakte aardige runs, maar gebruik was ook hoog. Nu plus 10 en zie pendel gedrag doordat hij ze warmte niet kwijt kan. Ben aan het informeren naar een buffervat, zal de wp rustiger maken en efficiënter
Ziet er normaal uit, om de 45/50 min een defrost.AMARONE schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 23:00:
[Afbeelding]
Schrikt iemand van de runs zoals te zien is hierboven? Ik heb laatst HMD over de vloer gehad en die heeft warmtepomp een update gegeven maar ook de instellingen aangepast naar een regeling op de buitentemperatuur modulerend.
Het is beter om een vaste watertemperatuur te kiezen toch heb ik eerder gelezen hier?
Wil graag de boiler in de hitachi yataki aan laten gaan als de zon minimaal 1000 W geeft, om de boiler te laten werken als een soort accu, dat hij alleen aanspringt als er een overschot aan stroom is, dus meer dan 1000 W
Nu ben ik alleen onzeker op welke over de aansluiting in de warmtepomp
Heb hiervoor een shelley gevonden met een droog contact. Pro 50 EM.
Deze aangesloten op de rail en de klem aangesloten op de fase die binnenkomt vanaf de linky..
Nu hoort hij de wp te schakelen en zeggen te de wp je moet aangaan
Wil graag de boiler in de hitachi yataki aan laten gaan als de zon minimaal 1000 W geeft, om de boiler te laten werken als een soort accu, dat hij alleen aanspringt als er een overschot aan stroom is, dus meer dan 1000 W. Ik heb zonnepanelen.
Heb hiervoor een shelley gevonden met een droog contact. Pro 50 EM.
Deze aangesloten op de rail en de klem aangesloten op de fase die binnenkomt vanaf de linky..
Nu hoort hij de wp te schakelen en de wp moet aangaan.
Nu kan ik niet vinden op welke aansluiting hij moet op de warmtepomp. Misschien kan iemand mij daarbij adviseren
Als je dit via een relais wil doen kun je dat via de Smart functie doen. SG ready contacten voor optimalisatie, of wil je de boiler helemaal uit?
Bedankt voor je reactie, Is dat nummer 19 en 20
Als ik mij goed herinner kun je dat instellen:Johndoej schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 21:39:
[quote]SkyFlyer schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 21:30:
Als je dit via een relais wil doen kun je dat via de Smart functie doen. SG ready contacten voor optimalisatie, of wil je de boiler helemaal uit?
Bedankt voor je reactie, Is dat nummer 19 en 20
:strip_exif()/f/image/o3ljcgPJe7D4ga7RSDMBpBOX.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Y9yHfBTWUWp0CC66GSRw3LkR.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/uscBKFCdBcB9TpqSEJwMvloM.jpg?f=fotoalbum_large)
16 is common;
Icm
15 = ingang 2
17 = ingang 3
18 = ingang 4
19 = ingang 5
20 = ingang 6
21 = ingang 7
Wil je de SG functie gebruiken ? (Blok compressor, normaal bedrijf, verhoogt bedrijf, max bedrijf)
Of wil je alleen TW blokkeren?
Daarnaast kun je de ingang dus zelf instellen in het menu.
Boven de 1000 W gaat hij aan, verwarmd 10 graden meer wordt 57 graden. Enz.
Aangesloten op klem 16 en 18.
Voor een goede werking zou ik nu rechtsboven een zonnetje moeten zien als klem 16 en 18 contact maken. Helaas gebeurd er niets
Dus de klemmen 16 en 18 rechtstreeks met elkaar verbonden maar dan gebeurd er ook niets.
Het is de configuratie van de Hitachi of de aansluiting 16 en 18 kloppen niet
.
De zonnepaneel functies in de Yutaki zijn bij mijn weten alleen van toepassing op thermische zonnepanelen, niet PV?
Dus wanneer er voldoende thermische capaciteit beschikbaar is, gaat de warmtepomp boiler dus juist *niet* verwarmen.
Om vanuit PV zonnepanelen te schakelen, moet je óf met SG codes werken, óf met TW blokkade werken (en de logica dan precies omdraaien in de Shelly). Maar dan verander je dus niet de temperatuur, je schakelt warm TW in of uit. In de meeste gevallen is dat niet wenselijke tenzij je ook een tijd schema instelt, en daarop een overrule doet, door b.v. eerder te verwarmen.
Voor complexere logica kun je dan weer beter met modbus schakelen, maar daar heb je wel de optionele modbus gateway voor nodig.
Nu wordt het wel erg technisch. Het is mogelijk om een warmtepomp te koppelen aan zonnepanelen, daar is een warmtepomp op voorbereid. Hoop dat er toch een oplossing komt dat dit wel werkt.SkyFlyer schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 23:16:
Worden er dan niet 2 functies door elkaar gehaald?
De zonnepaneel functies in de Yutaki zijn bij mijn weten alleen van toepassing op thermische zonnepanelen, niet PV?
Dus wanneer er voldoende thermische capaciteit beschikbaar is, gaat de warmtepomp boiler dus juist *niet* verwarmen.
Om vanuit PV zonnepanelen te schakelen, moet je óf met SG codes werken, óf met TW blokkade werken (en de logica dan precies omdraaien in de Shelly). Maar dan verander je dus niet de temperatuur, je schakelt warm TW in of uit. In de meeste gevallen is dat niet wenselijke tenzij je ook een tijd schema instelt, en daarop een overrule doet, door b.v. eerder te verwarmen.
Voor complexere logica kun je dan weer beter met modbus schakelen, maar daar heb je wel de optionele modbus gateway voor nodig.
1) Via Modbus, met de Modbus gateway.
2) Via de SG ready interface, om naar comfort of boost te schakelen.
*) Mogelijk is er nog een 3de via de Somfy interface, die ken ik niet goed, maar dan geeft de Modbus je sowieso veel meer mogelijkheden, zeker icm Home Assistant.
Als je de boiler wilt blokkeren / deblokkeren aan de hand van stroom tarieven is dat ook mogelijk, via de relais, of je kunt de boost functionaliteit gebruiken via een relais.
De vraag is dus wat je wilt.
Dus de laatste optie , de boiler blokkeren en deblokkeren
[ Voor 11% gewijzigd door Johndoej op 11-01-2026 17:51 ]
In dat geval:Johndoej schreef op zondag 11 januari 2026 @ 17:41:
Ik heb een chelly pro EM 50, een relais met mogelijkheiden, heb daar 2 scenes opgezet voor wanneer de wp in en uitschakelt . Met de instellingen van de Hitachi Yutaki kom ik er niet uit. Zou graag daar hulp in krijgen.
Dus de laatste optie , de boiler blokkeren en deblokkeren
Slimme actie op TW blokkade zetten.
De Shelly tussen 16 en 19 zetten.
Kies actie "open" als bij een Shelly open relais de Boiler geblokkeerd moet worden.
Als de Shelly nu sluit, wordt de blokkade opgeheven.
Alles ingesteld.
Helaas nog niet opgelost.
Relais schakelt niet.
Als je dan contact maakt tussen de 2 dragen (!!! 230V !!!! ). Wordt de blokkering opgeheven.
Klopt dit?
Zoniet, dan is de yutaki nog niet goed ingesteld.
Je "slimme" koppeling die blokkeert de werking van de boiler simpelweg. Zodra je de blokkering opheft, gaat hij naar de ingestelde temperatuur, of tijd programma.
Heb de tw temp op tijd gezet op 45 graden
Wil dat hij als het gunstig is qua zon de temp omhoog brengt naar 55 graden
Waar kan ik dit dan instellen ?
[ Voor 3% gewijzigd door Johndoej op 12-01-2026 12:30 ]
In deze post was het al samengevatSkyFlyer schreef op zondag 11 januari 2026 @ 07:02:
Wanneer je een temperatuur aanpassing wilt doen, op basis van een stroom overschot, is dat zeker mogelijk, maar dat kan maar op 2 manieren:
1) Via Modbus, met de Modbus gateway.
2) Via de SG ready interface, om naar comfort of boost te schakelen.
*) Mogelijk is er nog een 3de via de Somfy interface, die ken ik niet goed, maar dan geeft de Modbus je sowieso veel meer mogelijkheden, zeker icm Home Assistant.
Als je de boiler wilt blokkeren / deblokkeren aan de hand van stroom tarieven is dat ook mogelijk, via de relais, of je kunt de boost functionaliteit gebruiken via een relais.
De vraag is dus wat je wilt.
Dit is wat ik wil.
Dat kan toch met de shelley pro em 50 relais
Deze schakelt de contacten 16 en 19 als er in mijn geval een stroomoverschot is van 1000 W.
Dan moet de pomp aangaan..
De chelley is ingesteld maar het lukt niet op de Hitachi in te stellen.Graag zou ik willen horen waar ik in het menu het een en ander zou moeten veranderen
Met het doel dat de shelly de w p inschakelt bij een overschot aan zonnewarmte.
En wat als je 5 min later weer onder de 1000W komt? Schakelen van je WP op zonne energie lijkt mij niet erg fijn voor een WP. Je zou wel een verwarmings element kunnen schakelen op zonne ernergie. In eerdere posts is dit al een keer besproken.Johndoej schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 21:24:
Een nieuwe vraag .
Wil graag de boiler in de hitachi yataki aan laten gaan als de zon minimaal 1000 W geeft, om de boiler te laten werken als een soort accu, dat hij alleen aanspringt als er een overschot aan stroom is, dus meer dan 1000 W
Nu ben ik alleen onzeker op welke over de aansluiting in de warmtepomp
Heb hiervoor een shelley gevonden met een droog contact. Pro 50 EM.
Deze aangesloten op de rail en de klem aangesloten op de fase die binnenkomt vanaf de linky..
Nu hoort hij de wp te schakelen en zeggen te de wp je moet aangaan
Ik heb op mijn Hitachi Yutampo het electrisch element van 1500 Watt via een Homewizzard stekker gekoppeld aan mijn P1 meter. Dus bij terug levering gaat het element aan.
Klopt, maar je moet kiezen welke functie je wilt gebruiken, aangezien je een dom relais wilt gebruiken en geen intelligentie in de aansturing. Daarnaast wissel je nu telkens in je wensen en kijk je niet echt een plan te hebben.Johndoej schreef op maandag 12 januari 2026 @ 15:36:
Als je de boiler wilt blokkeren / deblokkeren aan de hand van stroom tarieven is dat ook mogelijk, via de relais, of je kunt de boost functionaliteit gebruiken via een relais.
Dit is wat ik wil.
Dat kan toch met de shelley pro em 50 relais
Deze schakelt de contacten 16 en 19 als er in mijn geval een stroomoverschot is van 1000 W.
Dan moet de pomp aangaan..
De chelley is ingesteld maar het lukt niet op de Hitachi in te stellen.Graag zou ik willen horen waar ik in het menu het een en ander zou moeten veranderen
Als je dus niet wilt blokkeren, maar alleen een tijdelijke verhoging wilt en je wilt dit maar met 1 relais schakelen alleen op de gemeten waarde van de Shelly, blijft er maar 1 mogelijkheid over en dat is de boost functie aansturen.
Dit is een relatief dure oplossing in stroomverbruik en lijkt mij persoonlijk alleen zinnig als je stroom overschot hebt wat je niet wilt terug leveren.
Daarnaast moet je bedenken wat je wilt op de dagen dat je geen stroom overschot hebt. In de zomer kun je dan je temperatuur laag zetten, omdat de waarschijnlijkheid dat je gaat boosten hoog is. Maar in de winter kun je daar minder op vertrouwen dus wil je de standaard temperatuur hoger zetten en heb je minder voordeel van je regeling.
Tenslotte denk ik dat in de meeste gevallen de boost aanzienlijk meer stroom trekt dan 1kW, maar hier kun je je eigen plan op trekken.
De boost mogelijk maken kan op 2 manieren, de uitgang functie wijzigen van smart naar boost (kan niet altijd), of de standaard boost contact gebruiken (ingang 6; 16 & 20).
Instellingen van de TW boost (impulse:)
:strip_exif()/f/image/9qHmjczvehuKZqropludkex5.jpg?f=fotoalbum_large)
(Optionele functies TW)
De shelly pro EM 50 is een intelligent relais.
Je kunt hem instellen op hoeveel W hij in en uit moet schakelen.
Bij bijv. 1000 Wats bereik, kun je een wachttijd instellen, bijv. Na 10 minuten 1000 W opbrengst gaat de wp aan. Niet als de zon even 1000 W geeft
Na die periode van zon , en hij verdwijnt kun je instellen dat de wp nog even doordraait bijv 3 minuten, zodat bij een klein wolkje voor de zon niet gelijk uitschakeld.
Welke dagen van de week kun je instellen enz.
De shelly kan de wp binnen de gemaakte scenes aan en uitschakelen
Nee het is niet een simpel relais.
Probleem is de instelling van de Hitachi Yutaki. Daar hoor ik graag een oplossing voor
In mijn voorgaande bericht heb ik je de yutaki instellingen uitgelegd.
LAN-, Wi-Fi- en Bluetooth-connectiviteit voor verbeterde beveiliging en betrouwbaarheid.
Het geeft in realtime de opgeslagen energie weer, evenals de momentane spanning, stroom, actief vermogen en schijnbaar vermogen per fase.
Het toont de opgeslagen energie, evenals realtime gegevens over spanning, stroomsterkte en arbeidsfactor.
Elektriciteitsmeter: twee onafhankelijke meetkanalen op dezelfde fase
Vierkwadrantenmeting met indicatie van het stroomverbruik via een optische puls.
Nauwkeurigheidsklasse B (IEC 62053-21)
Te gebruiken met fotovoltaïsche cellen.
Slaat gegevens op in niet-vluchtig geheugen, zodat ze later gedurende ten minste 60 dagen met tussenpozen van één minuut kunnen worden opgevraagd.
Geen hub nodig! Bediening via de Shelly Smart Control-app, diverse protocollen en platforms, en spraakassistenten. Gebruik hem met Alexa, Home Assistant en meer.
Ondersteunt scripts, webhooks, MQTT, WebSocket, HTTPS, UDP, TLS en aangepaste certificaten, evenals het Modbus TCP-protocol.
Dat soort logica kan een dergelijk simpel relais niet en dat is wat ik bedoel met je kader waaruit je vergelijkt.
Maar goed, terug naar de Yutaki, heb je hem omgezet naar TW boost/puls?
Heb de shelley gezet op 100 W.
Nu afwachten ?
[ Voor 4% gewijzigd door SkyFlyer op 13-01-2026 20:23 ]
Wat wel gebeurd bij handmatig testen is dat er een klein symbooltje rechtsboven in de hoek zichtbaar is .
De pomp reageerd niet
(Ik heb een oudere versie van de controller, dus kan niet exact zien hoe het er bij jou uit moet zien.)
,helaas kun je in dat menu geen inpuls kiezen.
Inmiddels heb je al best wel wat berichten hier in het forum gedropt, heb je al eens de installateurs handleiding goed bekeken? Daar staat alles in wat je zoektJohndoej schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 00:08:
In het hoofdscherm kan ik TW selecteren
,helaas kun je in dat menu geen inpuls kiezen.
Die zijn gewoon op internet te vinden bij Hitachi (UK), zoek en gij zult vinden.....Johndoej schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 09:46:
Heb wel een handleiding maar geen installateurs handleiding .
Misschien nog andere met goede ideen.
Voor het geval dat niemand meer weet wat de vraag was ?
Heb een relais, de shelley pro EM 50.
Heb daar wat scenes ingezet wanneer hij de wp wel en niet mag schakelen
Relais is aangesloten op een Hitachi Yutaki . Helaas lukt het niet om deze relais te laten communiceren met de yataki .
Heeft iemand daar misschien ideeën over ?
hoor graag jullie reactie.
:strip_exif()/f/image/IdeXFjO2dh9bD7Ix6V01m0P2.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/aJKu8pyEDeuAOntGy9AJyzzv.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/VQIvugrhbiGkIP4oe6pTpnjV.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/KIWAVa4Djya5UnoHhBJ27OUq.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/nMK1nMVpvDUm6ce7yz3qJQ3Y.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/5oBkDFdR6NwAKlo1lVU60ZI8.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/lZBdobLTOXWxIvK73Q4Y8T1v.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ScYij52HNkR1SbDd0R4dqusZ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/nXLxDPM5Z7oJG9k5d89yYVkh.jpg?f=fotoalbum_large)