Ziet iemand anders het fenomeen dat voor/tijdens de defrost de backup heater aangezet wordt? Gaat om een 3 fase rasm4. Dit is verbruik van het hele huis, maar je krijgt het idee
Als je de pomp continue hebt staan en op 100%, dan zou je met bijna geen tegendruk het maximale debiet kunnen halen. Nu haal jij 0.76m3/h. Voor een 6kW warmtepomp zou je dan een deltaT van 7 hebben.norbert2 schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 14:52:
@ STT_2022, ik heb de pomp op 100% nu, op delta of 80% gaat iets minder goed. Controller geeft aan HPWF = 0.76m3/h
Ik heb idd te veel tegendruk, te dunne (20mm) buizen naar de woning. En de vv zelf (16mm 3 ongelijke groepen) en een LT convector/fancoil. Als de berekend delta T verschil aanvoer /retour is, is die meestal 5 a 6 gr. Ben overigens heel benieuwd hoe dat op basis van debiet te berekenen is. Mijn wp staat op 47% dus ga uit van 3KW.STT_2022 schreef op woensdag 31 december 2025 @ 17:34:
[...]
Als je de pomp continue hebt staan en op 100%, dan zou je met bijna geen tegendruk het maximale debiet kunnen halen. Nu haal jij 0.76m3/h. Voor een 6kW warmtepomp zou je dan een deltaT van 7 hebben.
Denk wel dat je verwarmingsbuizen iets te veel tegendruk geven, maar als het werkt, werkt het 👍
[ Voor 3% gewijzigd door norbert2 op 07-01-2026 12:13 ]
/f/image/WuZFUMNL6OHCQyEebbdzPTc4.png?f=fotoalbum_large)
Ziet er normaal uit, om de 45/50 min een defrost.AMARONE schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 23:00:
[Afbeelding]
Schrikt iemand van de runs zoals te zien is hierboven? Ik heb laatst HMD over de vloer gehad en die heeft warmtepomp een update gegeven maar ook de instellingen aangepast naar een regeling op de buitentemperatuur modulerend.
Het is beter om een vaste watertemperatuur te kiezen toch heb ik eerder gelezen hier?
Als ik mij goed herinner kun je dat instellen:Johndoej schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 21:39:
[quote]SkyFlyer schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 21:30:
Als je dit via een relais wil doen kun je dat via de Smart functie doen. SG ready contacten voor optimalisatie, of wil je de boiler helemaal uit?
Bedankt voor je reactie, Is dat nummer 19 en 20
:strip_exif()/f/image/o3ljcgPJe7D4ga7RSDMBpBOX.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Y9yHfBTWUWp0CC66GSRw3LkR.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/uscBKFCdBcB9TpqSEJwMvloM.jpg?f=fotoalbum_large)
Nu wordt het wel erg technisch. Het is mogelijk om een warmtepomp te koppelen aan zonnepanelen, daar is een warmtepomp op voorbereid. Hoop dat er toch een oplossing komt dat dit wel werkt.SkyFlyer schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 23:16:
Worden er dan niet 2 functies door elkaar gehaald?
De zonnepaneel functies in de Yutaki zijn bij mijn weten alleen van toepassing op thermische zonnepanelen, niet PV?
Dus wanneer er voldoende thermische capaciteit beschikbaar is, gaat de warmtepomp boiler dus juist *niet* verwarmen.
Om vanuit PV zonnepanelen te schakelen, moet je óf met SG codes werken, óf met TW blokkade werken (en de logica dan precies omdraaien in de Shelly). Maar dan verander je dus niet de temperatuur, je schakelt warm TW in of uit. In de meeste gevallen is dat niet wenselijke tenzij je ook een tijd schema instelt, en daarop een overrule doet, door b.v. eerder te verwarmen.
Voor complexere logica kun je dan weer beter met modbus schakelen, maar daar heb je wel de optionele modbus gateway voor nodig.
[ Voor 11% gewijzigd door Johndoej op 11-01-2026 17:51 ]
In dat geval:Johndoej schreef op zondag 11 januari 2026 @ 17:41:
Ik heb een chelly pro EM 50, een relais met mogelijkheiden, heb daar 2 scenes opgezet voor wanneer de wp in en uitschakelt . Met de instellingen van de Hitachi Yutaki kom ik er niet uit. Zou graag daar hulp in krijgen.
Dus de laatste optie , de boiler blokkeren en deblokkeren
[ Voor 3% gewijzigd door Johndoej op 12-01-2026 12:30 ]
In deze post was het al samengevatSkyFlyer schreef op zondag 11 januari 2026 @ 07:02:
Wanneer je een temperatuur aanpassing wilt doen, op basis van een stroom overschot, is dat zeker mogelijk, maar dat kan maar op 2 manieren:
1) Via Modbus, met de Modbus gateway.
2) Via de SG ready interface, om naar comfort of boost te schakelen.
*) Mogelijk is er nog een 3de via de Somfy interface, die ken ik niet goed, maar dan geeft de Modbus je sowieso veel meer mogelijkheden, zeker icm Home Assistant.
Als je de boiler wilt blokkeren / deblokkeren aan de hand van stroom tarieven is dat ook mogelijk, via de relais, of je kunt de boost functionaliteit gebruiken via een relais.
De vraag is dus wat je wilt.
En wat als je 5 min later weer onder de 1000W komt? Schakelen van je WP op zonne energie lijkt mij niet erg fijn voor een WP. Je zou wel een verwarmings element kunnen schakelen op zonne ernergie. In eerdere posts is dit al een keer besproken.Johndoej schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 21:24:
Een nieuwe vraag .
Wil graag de boiler in de hitachi yataki aan laten gaan als de zon minimaal 1000 W geeft, om de boiler te laten werken als een soort accu, dat hij alleen aanspringt als er een overschot aan stroom is, dus meer dan 1000 W
Nu ben ik alleen onzeker op welke over de aansluiting in de warmtepomp
Heb hiervoor een shelley gevonden met een droog contact. Pro 50 EM.
Deze aangesloten op de rail en de klem aangesloten op de fase die binnenkomt vanaf de linky..
Nu hoort hij de wp te schakelen en zeggen te de wp je moet aangaan
Klopt, maar je moet kiezen welke functie je wilt gebruiken, aangezien je een dom relais wilt gebruiken en geen intelligentie in de aansturing. Daarnaast wissel je nu telkens in je wensen en kijk je niet echt een plan te hebben.Johndoej schreef op maandag 12 januari 2026 @ 15:36:
Als je de boiler wilt blokkeren / deblokkeren aan de hand van stroom tarieven is dat ook mogelijk, via de relais, of je kunt de boost functionaliteit gebruiken via een relais.
Dit is wat ik wil.
Dat kan toch met de shelley pro em 50 relais
Deze schakelt de contacten 16 en 19 als er in mijn geval een stroomoverschot is van 1000 W.
Dan moet de pomp aangaan..
De chelley is ingesteld maar het lukt niet op de Hitachi in te stellen.Graag zou ik willen horen waar ik in het menu het een en ander zou moeten veranderen
:strip_exif()/f/image/9qHmjczvehuKZqropludkex5.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 4% gewijzigd door SkyFlyer op 13-01-2026 20:23 ]
Inmiddels heb je al best wel wat berichten hier in het forum gedropt, heb je al eens de installateurs handleiding goed bekeken? Daar staat alles in wat je zoektJohndoej schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 00:08:
In het hoofdscherm kan ik TW selecteren
,helaas kun je in dat menu geen inpuls kiezen.
Die zijn gewoon op internet te vinden bij Hitachi (UK), zoek en gij zult vinden.....Johndoej schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 09:46:
Heb wel een handleiding maar geen installateurs handleiding .
[ Voor 54% gewijzigd door Johndoej op 17-01-2026 18:21 ]
Jij ook bedankt voor het meedenken.SkyFlyer schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 17:45:
Blij dat je het alsnog gelukt is de instructie van o.a. SkyFlyer in "Ervaringen Hitachi Yutaki RASM Monoblock warmtepomp"
Uit te voeren.
Ga naar optionele functies, warmwaterketel,impuls tapwater, type signaal, kies dan indrukken. Nu komt het icoontje bij TW in het hoofdmenu te staan. Als je de impuls vervolgens via contact 16 en 20 wil starten moet je deze weer omzetten op NC of NO en verdwijnt de impuls weer uit het menu. Het is dus of het 1 of het ander.Johndoej schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 00:08:
In het hoofdscherm kan ik TW selecteren
,helaas kun je in dat menu geen inpuls kiezen.
Woning was wel maar 18graden dus de nachtverlaging van 60% was denk te gortig voor nu.a.wijdeveld schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 16:43:
Ziet er qua settlings goed uit. Ik red het met 30 graden constant en een gemiddeld verbruik van 1,75 kw per uur vooralsnog prima, de pomp draait zo'n 75% van de tijd. Nog even checken als je via een parallel buffervat gaat of je flow in balans is, maar een delta T van 3-4 graden is prima.
voorbeeld van huidige run bij mij:
[Afbeelding]
Heb een 8kW yutaki, dus ook een enkele ventilator. Met hogere luchtvochtigheid blaast hij best hard. Geluid is als harde wind. Twijfel dus of hij zijn lucht wel verplaatst krijgt en dus de aanvoer lucht over de condensor niet wordt beperkt door de muur erachter.a.wijdeveld schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 19:40:
Welke unit heb je? Ik heb een enkele ventilator unit en die hoor je bij 80% goed maar nog acceptabel. Maar erg stil zijn de Hitachis niet. Je ziet wel dat als het vermogen daalt de unit ook stiller wordt. Om de overlast te beperken voor de buren heb ik dan ook 80% als max vermogen.
Hallo @a.wijdevelda.wijdeveld schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 20:45:
Bij mij staat ie op een plat dak zonder muur en hoor je de unit ook, zeker met vochtig weer en veel defrosts. Denk dat het een Hitachi kwaaltje is. Maar kan de flow niet checken. Overigens geen beperking om huis warm te stoken met circa 15-20 kw verbruik per dag.
[ Voor 15% gewijzigd door Pos2007 op 09-02-2026 12:55 ]
[ Voor 42% gewijzigd door wmc op 09-02-2026 14:42 ]
Bij mij valt deze in de "koelset"( lees: zwart plastic schaaltje die condens opvangt)Zorki schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 10:47:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Vanaf het het installeren hangen de grijze en doorzichtige slang buitenboord. De grijze zit op een overdrukventiel en ik zou het logisch vinden dat die op een afvoerpijpje zit aangesloten,, logisch of niet?
De doorzichtige slang is voor aanzuiging lucht?
Jan-Willem
Hoeveel tijd zit er tussen de defrosts? Volgens mij kan je met een jumper die tijd verkorten, waardoor hij iets minder geluid gaat maken.STT_2022 schreef op zondag 8 februari 2026 @ 11:13:
[...]
Hallo @a.wijdeveld
Wat ik vooral zie is dat hij snel bevriest en dus ook snel inlevert op zijn set temperatuur. Hierdoor begint hij erg hard te blazen.
Dus hij komt redelijk vlot op zijn set temperatuur van 32 graden, maar zakt daarna af naar 28 a 29 graden tot aan zijn defrost.
Er zat altijd 40 min tussen de defrosts. Dit is eigenlijk in deze situatie zo’n 15 min te lang.tinus89 schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 16:21:
[...]
Hoeveel tijd zit er tussen de defrosts? Volgens mij kan je met een jumper die tijd verkorten, waardoor hij iets minder geluid gaat maken.
Bij vochtig weer is er snel ijsgroei waardoor de luchtstroom afneemt en het geluid toeneemt.
page404 schreef op zondag 15 maart 2026 @ 09:11:
toch eens een vraagje in dit topic. ik ben net verhuisd en in het nieuwe huis staat een Hitachi Yutaki S serie warmtepomp met een Bosch 300 liter boilervat. Over het algemeen werkt dat prima (alhoewel ik vermoed dat er nog wat geoptimaliseerd kan worden maar dat is voor een later moment). Wel gebeurt het soms dat de vloerverwarming s nachts warmte vraagt omdat het afkoelt, en WP de hele nacht staat te draaien maar geen warmte levert aan de vloerverwarming. Volgens het display staat hij dan de boiler te verwarmen (die al op termperatuur is) en in de woonkamer is het dan 17 graden omdat er niks naar de vloerverwarming is gestuurd. De boiler staat meestal tussen de 51 en 53 graden (55 graden is de max) en ik heb de legionallabescherming al tijdelijk uitgezet omdat ik die de schuld gaf. Ander vreemd detail is dat het meestal in de nacht van zaterdag op zondag gebeurt, dus ik heb alle vakantieplanning- en timer zaken ook al verwijderd. voor zover ik weet dan. Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
ZIPper: Zelfstandig Interim Professional
Toen wij in ons nieuwe huis kwamen iets vergelijkbaars gehad, bij ons was het systeem onvoldoende ontlucht. Na nogmaals het opstart programma gedaan te hebben was het opgelostpage404 schreef op zondag 15 maart 2026 @ 11:16:
Had deze vraag in het verkeerde topic geplaatst. Iemand hier ervaring met dit gekke probleem?
[...]
Heb je deze pagina bekeken? Ervaringen Hitachi Yutaki RASM Monoblock warmtepomppage404 schreef op zondag 15 maart 2026 @ 11:16:
Had deze vraag in het verkeerde topic geplaatst. Iemand hier ervaring met dit gekke probleem?
[...]
Ik neem aan dat dat H-Link is?mb1 schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 20:18:
Iemand enig idee hoe de aansturing van een Hitachi buiten deel dus het signaal op klem tb1 van de Hitachi ras-2whvnp er uit ziet? Is dit 0-10V? Of een ander signaal?
Deze unit is ook als ras-2.5whvnp en ras-3whvnp geleverd welke gelijke werking hebben.
Waar hebben jullie de ATW-MBS-02 gekocht?Pos2007 schreef op maandag 9 februari 2026 @ 12:41:
Ik heb de AWT-MBS-02 rechtstreeks met upt op de modem aangesloten, zit nog wel een switch tussen. Met het programma van Hitachi wat op de meegeleverde stick stond heb ik een IP-adres toegewezen. Edit: dit heb ik gedaan door de AWT met usb aan een laptop te verbinden.
Het was een beetje een gok, maar in Litouwen heb ik hem voor 319 inclusief verzendkosten gekocht bij https://paltaja.lt/. Stuur ze even een mail op info@paltaja.lt
Hoi mag ik weten wie HMD is onze Yutaki opstelling heeft al jaren geen software update gehad en dit zou ik zeker ook uitgevoerd willen hebben, bedankt alvast.AMARONE schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 23:00:
[Afbeelding]
Schrikt iemand van de runs zoals te zien is hierboven? Ik heb laatst HMD over de vloer gehad en die heeft warmtepomp een update gegeven maar ook de instellingen aangepast naar een regeling op de buitentemperatuur modulerend.
Het is beter om een vaste watertemperatuur te kiezen toch heb ik eerder gelezen hier?
EX30 SMER MY26
Gewoon even HD Klimaatsystemen bellen. Ik kreeg een mailtje vanuit HDK.rrgn61 schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 13:40:
[...]
Hoi mag ik weten wie HMD is onze Yutaki opstelling heeft al jaren geen software update gehad en dit zou ik zeker ook uitgevoerd willen hebben, bedankt alvast.
Okee ik zal ze even benaderen zou sowieso graag alles willen laten nakijken kwa onderhoud en verbeteringen helaas is onze installateur ermee gestopt en nog niemand anders kunnen vinden ondanks wat namen van HDK in Dordrecht (bedrijven geven geen reactie terug).AMARONE schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 15:17:
[...]
Gewoon even HD Klimaatsystemen bellen. Ik kreeg een mailtje vanuit HDK.
088 435 54 00
EX30 SMER MY26
Poeh dat is aardig aan de prijs hè. Kan dit niet goedkoper of via een andere manier? Bv. zelf met modbus knutselen?wmc schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 11:05:
[...]
Het was een beetje een gok, maar in Litouwen heb ik hem voor 319 inclusief verzendkosten gekocht bij https://paltaja.lt/. Stuur ze even een mail op info@paltaja.lt
Ik heb hem in 2020 gekocht voor € 245 is Slovenië. Ik kan mij herinneren dat dit doet extreem goedkoop was. En dan was dus in 2020. M.a.w. ik vermoed dat dit een zeer goede prijs is 2026.fissa schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 09:35:
[...]
Poeh dat is aardig aan de prijs hè. Kan dit niet goedkoper of via een andere manier? Bv. zelf met modbus knutselen?
Ja true, maar dat er geen eenvoudigere manier is om de yutaki aan te sturen? Is de koppeling plug en play, of iemand een goede guide aan te raden om alles te integreren in homeassistant?SkyFlyer schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 16:54:
[...]
Ik heb hem in 2020 gekocht voor € 245 is Slovenië. Ik kan mij herinneren dat dit doet extreem goedkoop was. En dan was dus in 2020. M.a.w. ik vermoed dat dit een zeer goede prijs is 2026.
Dit is best al een oud bericht en het voelt wat vreemd om hierop nog te reageren maar met een modern goed geisoleerd appartement ben ik ook wel benieuwd naar deze aanpassingen. Heeft iemand deze informatie? In mijn geval een klein appartement met een Hitachi RWD-2.0RW1E-220Snatural colour schreef op woensdag 23 november 2022 @ 16:45:
[...]
Momenteel wordt door een collega van mij Yutaki's (met ingebouwde boiler) in bedrijf gezet, op verschillende A-4 -tjes staat aangegeven welke instellingen moet worden aangepast.
Die gegevens komt van de hoofdleverancier van wp, en zijn van toepassing op modern geïsoleerde woningen.
Die gegevens zijn niet zo duidelijk, reden om deze hier niet te publiceren.
Als ik op het werk de tijd krijg én het heeft zin om deze gegevens hier te vermelden probeer ik een duidelijke versie op te stellen.
Zelf heb ik geen Hitachi, kan dus thuis niks uitproberen.
Heb het A4-tje nooit gezien, sorry.Achey schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 11:14:
[...]
Dit is best al een oud bericht en het voelt wat vreemd om hierop nog te reageren maar met een modern goed geisoleerd appartement ben ik ook wel benieuwd naar deze aanpassingen. Heeft iemand deze informatie? In mijn geval een klein appartement met een Hitachi RWD-2.0RW1E-220S