Ervaringen Hitachi Yutaki RASM Monoblock warmtepomp

Pagina: 1 ... 23 24 Laatste
Acties:

  • Village
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 31-12-2025
Vandaag na het eea aangepast te hebben sinds de installatie een nieuw topic toegevoegd. Wifi module ATW-IOT-01 heeft iemand hier al ervaring mee
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CBdpm7-6T9JGQQKJeftfmBB-hjQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IdeXFjO2dh9bD7Ix6V01m0P2.jpg?f=fotoalbum_large

  • iYell0wi7
  • Registratie: Juli 2012
  • Laatst online: 05-01 17:50
Hallo, volgens mij loop ik tegen een software fout aan bij de timer functie. Als ik de koel functie probeer in te plannen met een dagelijks schema wordt de ingestelde ruimte temperatuur altijd 5 graden hierdoor wordt de vraag sturing niet ingeschakeld. (Ja dit is nog steeds onder de ruimte temperatuur maar vraag is Uit) Ookal geef ik aan in het schema dat de ruimtetemperatuur 21 graden moet zijn. Zijn er hier andere die dit gedrag ook ervaren?

Mijn warmtepomp maakt gebruik van de oude PC-ARFH1E controller. (H-0212 + H-0314)

  • Oetker
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 11-01 11:50
zw7 schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 12:01:
[...]


Ja dat klopt. Bij de default instelling draait de pomp altijd en bij de ECO instelling gaat ie uit als je een "TEMP OFF" of "DEMAND OFF" conditie hebt.

Let op dat je dan ook de switch 6 ook op ON zet zodat je "anti freeze modus" ook gaat werken. Deze zet de water pomp aan als de Ta onder de 6 graden komt om te voorkomen dat je water leiding gaat bevriezen.
Kan iemand verklaren waarom die anti freeze dipswitch standaard uit staat? Volgens de installateur 'hoort dat zo', maar het lijkt me zinvol dit aan te zetten...

Daarnaast, kan iemand verklaren waarom in de eco stand de waterpompen standaard 10 minuten per uur draaien? Is dat ook om bevriezen te voorkomen? Je kunt dat uitzetten (min draaitijd op 0 zetten), ik ervaar het als irritant omdat ik de pomp binnen, bij de buffer, kan horen. Er is nog een aparte setting die eens per week de pompen laat draaien, dus tegen vastlopen is het niet relevant.

Edit: Ik lees in de Yutaki service manual dat de monoblocks een heater hebben die gebruikt worden als de antifreeze waterpomp mode niet aan staat.

[ Voor 7% gewijzigd door Oetker op 03-08-2025 16:34 ]


  • Leon-
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 19:58
Oetker schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 10:35:
[...]
Er is nog een aparte setting die eens per week de pompen laat draaien, dus tegen vastlopen is het niet relevant.
Is er een aparte setting die de pomp eens per week laat draaien? Hoe heet die setting? Ik heb het nu maar via Home Assistant geconfigureerd dat hij in de zomer eens per week de temperatuur op max zet voor een kwartier waardoor alles even gaat draaien.

  • Oetker
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 11-01 11:50
Leon- schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 16:51:
[...]


Is er een aparte setting die de pomp eens per week laat draaien? Hoe heet die setting? Ik heb het nu maar via Home Assistant geconfigureerd dat hij in de zomer eens per week de temperatuur op max zet voor een kwartier waardoor alles even gaat draaien.
'Bescherming tegen vastlopen' onder de warmtepomp settings. Ik heb die een keer laten draaien terwijl ik erbij stond, alle waterpompen gaan aan. Maar de compressor niet, misschien gaat het je daar om?

Het blijkt trouwens dat het geluid dat ik hoor tijdens het draaien, leidinggeluid is van de pomp in de buitenunit. Het stomme is, dat wanneer die op delta-t ingesteld staat, hij bij dat zomaar laten draaien van de pompen 100% snelheid gebruikt.

[ Voor 3% gewijzigd door Oetker op 06-08-2025 11:29 ]


  • davigar
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 10-01 19:22
Village schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 19:15:
Vandaag na het eea aangepast te hebben sinds de installatie een nieuw topic toegevoegd. Wifi module ATW-IOT-01 heeft iemand hier al ervaring mee
[Afbeelding]
Hallo, gisteren heb ik een ATW-IOT-01 geïnstalleerd op mijn Yutaki S Combi 2.0. Het koppelen met de CSNET-app ging zonder problemen, maar ik loop tegen het probleem aan dat noch het verbruiksoverzicht noch de grafieken van het uurverloop werken. Heb jij hetzelfde probleem?

Groeten.

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 14-01 22:37
davigar schreef op zondag 24 augustus 2025 @ 11:38:
[...]


Hallo, gisteren heb ik een ATW-IOT-01 geïnstalleerd op mijn Yutaki S Combi 2.0. Het koppelen met de CSNET-app ging zonder problemen, maar ik loop tegen het probleem aan dat noch het verbruiksoverzicht noch de grafieken van het uurverloop werken. Heb jij hetzelfde probleem?

Groeten.
Heb je “energiegegevens” op de controller wel aan staan. Deze staan bij Default uit namelijk.

  • Pos2007
  • Registratie: Januari 2007
  • Niet online
ik probeer mijn Hitachi split unit (8kw, 2023) te koppelen aan een ATW-MBS-02. Ik krijg echter geen waardes in home assistant. De gateway wordt wel herkend, als ik deze uit doe dan krijg ik een melding in HA. Onderstaande setting kan ik niet vinden in de controller van de binnenunit:

Note: The heat pump's central control mode must NOT be set to 'Local' (0). Accepted modes are: Air (1), Water (2), or Total (3). The 'Air' (1) mode is recommended for most installations. Please check this setting in your heat pump parameters (System Configuration > General Options > External Control Option > Control Mode).

Had ik dit al ergens moeten instellen met de bijgeleverde Hitachi stick? Want die kan ik nu nergens meer vinden natuurlijk.

  • leandres
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 21-12-2025

leandres

ook nog?

SkyFlyer schreef op donderdag 28 november 2024 @ 01:22:
[...]


Moest nu zelf even iets opzoeken, maar ik zag dat ik de tabel voor de pré-2016 geplaatst had, de "moderne" variant is:

[Afbeelding]
Ik overweeg om de ATW-MBS-02 aan te schaffen, weet je toevallig ook of het mogelijk is om het verwarmingselement in de boiler (meestal gebruikt voor de anti legionella run) via HomeAssistant aan te sturen? Zit er aan te denken om straks bij einde salderingsregeling het overschot aan stroom dan via deze COP1 methode om te zetten in warm sanitair water... :X

1: PVoutput Hoogezand, GN | 2: PVoutput Sappemeer, GN


  • davigar
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 10-01 19:22
STT_2022 schreef op zondag 14 september 2025 @ 13:23:
[...]


Heb je “energiegegevens” op de controller wel aan staan. Deze staan bij Default uit namelijk.
Ja, het was ingeschakeld. Plotseling begon het na drie dagen te werken. Alleen komt de opgewekte capaciteit wel overeen met wat de controller aangeeft, maar het verbruik niet. In de CSNET-app wordt het verbruik altijd te hoog weergegeven.

  • Pos2007
  • Registratie: Januari 2007
  • Niet online
Het is gelukt de Hitachi split unit (8kw, 2023) aan een ATW-MBS-02 te koppelen. Deze kan ik nu in Home Assistant uitlezen. Ook kan ik nu de aanvoertemperatuur bijstellen via HA. Bij warmtevraag badkamer draai ik de verdelers dicht en gaan de radiatoren open. De aanvoertemperatuur zet ik dan omhoog met eens script. Bij vraag woonkamer zet ik de verdieping dicht en gaat de verdeler weer open. De aanvoertemperatuur zet ik dan weer op 30 graden.

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 21:24
leandres schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 08:40:
[...]


Ik overweeg om de ATW-MBS-02 aan te schaffen, weet je toevallig ook of het mogelijk is om het verwarmingselement in de boiler (meestal gebruikt voor de anti legionella run) via HomeAssistant aan te sturen? Zit er aan te denken om straks bij einde salderingsregeling het overschot aan stroom dan via deze COP1 methode om te zetten in warm sanitair water... :X
Ik heb het zelf nog niet uitgeprobeerd, maar een soort gelijk scenario wil ik er ook nog inzetten. Mijn idee was om dit óf via "DWH Boost" te doen, of (Waarschijnlijker) via DWH set temp. Boven de 52-53 graden (o.i.d.) gaat mij (2.5kW) yutaki volledig over op het electrische element i.p.v. WP.

  • wmc
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 19:57

wmc

Heeft er iemand nog een goed adres voor de ATW-MBS-02? Ik kom vooralsnog alleen maar op B2B leveranciers terecht.

  • leandres
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 21-12-2025

leandres

ook nog?

SkyFlyer schreef op maandag 3 november 2025 @ 10:48:
[...]


Ik heb het zelf nog niet uitgeprobeerd, maar een soort gelijk scenario wil ik er ook nog inzetten. Mijn idee was om dit óf via "DWH Boost" te doen, of (Waarschijnlijker) via DWH set temp. Boven de 52-53 graden (o.i.d.) gaat mij (2.5kW) yutaki volledig over op het electrische element i.p.v. WP.
Is het voor jou makkelijk om dit te testen? Jij kan de Yutaki volledig via HomeAssistant aansturen? Kan je bijvoorbeeld middels een 'switch' simpelweg het verwarmingselement van de DHW boiler aan-/uitzetten ?

Waar heb je de modbus gateway besteld btw?

1: PVoutput Hoogezand, GN | 2: PVoutput Sappemeer, GN


  • DivTweak
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 13-01 10:14
Sinds kort heb ik om de 24 uur, en dan weer een keer even niet, en dan weer wel dat de boel uitvalt.

Error code 002 op de controller met een rood kleurend lampje achter de main aan/uit knop dat normaliter groen kleurt.

In de documentatie (Service manual SMGB0098 rev.0 05-2016) zie ik wel is waar een alarm code 2 (dus niet 002) vermeld maar daar staat ook bij dat dit niet van toepassing is op de Yutaki M.

Ik was al wel begonnen met het per minuut uitlezen van alle modbus registers maar dat script werkt ook niet mee op dit moment en klapt zelfs zodra de yutaki ook errored. Dus dat duurt nog wel even voordat ik dat weer aan de praat heb.

Heeft er iemand een idee wat dit betekend?

  • slim_fan
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 20:51
Mijn manual is misschien niet helemaal correct dus betrouwbaar, maar het zou de druk van het WP circuit kunnen zijn.

  • DivTweak
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 13-01 10:14
Hij stond op DHW. Ik heb inmiddels ook een volledige modbus register dump per minuut. Het is wel even de vraag welke registers interessant zijn want ik sla ze allemaal op. dus veel te veel.

Ik merk wel op nu dat sinds ik em op C1 getzet heb (voor mijn installatie achter de WP maakt het niets uit. Er is in feite aleen een 500L buffer waar uit warm sanitair water en water voor de vloerverwarming gehaald wordt via warmtewisselaars) de boel stabieler lijkt. Maar alleen tijd zal het zeggen vrees ik.

Op basis van mijn documentatie lees ik het volgende voor error code 2;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m8wdZxDGyR1O8TeHkJUDTlJCTbQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XL4SIvihjIL7D6Ayks7wt877.png?f=fotoalbum_large

Ik zie nu ineens dat ondanks dat er staat dat de code niet toepasbaar is voor de yutaki m. het wel toepasbaar is voor OU. Is dat Outdoor Unit? En dus ook Tutaki M?

  • DivTweak
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 13-01 10:14
Ik wilde gaan pasten de data die ik heb maar ik heb het inmiddels gezien denk ik.

Ik vermoed, omdat ik mijn solar collector ook op de 500L buffer heb, maar niet aangesloten op de WP hij in over verhitting modus gaat of iets dergelijks. Of dat de druk in de leiding te veel toeneemt.

In de basis toestand zit ik op ongeveer 1.8 Bar in de leidingen tussen de WP en het buffer.

Ik herinner me alleen niet of het echt zo zonnig was gisteren :(

  • DivTweak
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 13-01 10:14
hmm dus dit lijkt idd druk gerelateerd.

|Hypothese:
De solar collector verwarmt het water in de buffer. De druk neemt daardoor toe in alle warmtewisselaars die in de buffer zitten.
Die drukt loopt al snel hoog op voordat de Yutaki-m denks dat de set temp al bereikt is en stops met pompen.

Ik probeer toch eens mijn data te pasten hier. Wellicht dat ik zaken gewoon echt niet goed interpreteer.
```
DateTime1223 alarm noopmode1091 amb-tmp1080 dhw-temp1092 temp-in1093 temp-out1206 gas-temp1207 liq-temp1208 dis-gas-t1209 evap-temp1210 evi1211 evo1212 inv-hz1214 comp-cur1217 defrost1220 flow1221 p-speedPowerIn (Watt)HeatOut (Watt)COPRemark
2025-11-10 15:092Unknown11323341423074137200000059.6700
2025-11-10 15:082Unknown11323441433075137200000060.7500
2025-11-10 15:072Unknown12323441453075147200000060.3400
2025-11-10 15:062Unknown12323541473075147200000060.0200
2025-11-10 15:052Unknown12333642483076147200000062.5100
2025-11-10 15:032Unknown12333642503076147200000060.2800
2025-11-10 15:022Unknown12333643523076147200000060.3900
2025-11-10 15:012Unknown12333743543177147200000060.4200
2025-11-10 15:002Unknown11333743573177147200000060.7900
2025-11-10 14:592Unknown11333843593378147200000060.5900
2025-11-10 14:582Unknown1033384362347813721000000060.4800
2025-11-10 14:572Unknown103238436537731211891400068.3200
2025-11-10 14:560DHW on1032374257376614511891309752972.5352501.76617225057443
2025-11-10 14:550DHW on1032364149375414511791109752575.8552502.03816216006367
2025-11-10 14:530DHW on103236404436473451171809752120.8142001.98037542259797
2025-11-10 14:500DHW on103236384236466451163709751814.6121001.15727346371948
2025-11-10 14:490DHW on11323536493568846113620975894.5610501.17376140225362
2025-11-10 14:480DHW on11323536513370972113620975871.3910501.20497136758512
2025-11-10 14:470DHW on1132363641187113720000975476.7500
2025-11-10 14:460DHW on1032373844267213720000975101.87105010.3072543437715
2025-11-10 14:450DHW on103238394735721172100000975101.4105010.3550295857988
2025-11-10 14:440DHW on10323742603866-22980110975108.77525048.2669853819987
2025-11-10 14:420DHW on1032374354386114510761009752376.1163002.65139240186692
2025-11-10 14:410DHW on103237435139586451272909752140.4163002.94336131862587
2025-11-10 14:400DHW on103137425141637451568809751871.0152502.80597110651466
2025-11-10 14:390DHW on103138435541667451564709751732.7452503.02988330620866
2025-11-10 14:380DHW on103138445942727451561709751681.8963003.74578599076039
2025-11-10 14:370DHW on1031384563407144515921309751919.4873503.82916206472586
2025-11-10 14:360DHW on1031384661427144515921309752911.1384002.88547746064243
2025-11-10 14:350DHW on1031384562437454516901209752837.4773502.59033575685382
2025-11-10 14:340DHW on1031384564437754516901209752801.2973502.62379118191976
2025-11-10 14:330DHW on1030384568428054516891209752786.9973502.63725381145968
2025-11-10 14:320DHW on1030374569388044515891209752773.0784003.02913377592343
2025-11-10 14:300DHW on1030374568387944514891209752781.5684003.01988812033535
2025-11-10 14:290DHW on1030374567377534514891209752758.1284003.04555276782736
2025-11-10 14:280DHW on1030364464377044513881209752691.3984003.12106383690212
2025-11-10 14:270DHW on1029364461386944513871109752620.0584003.20604568615103
2025-11-10 14:260DHW on1029364458396644515871109752615.3784003.21178265407954
2025-11-10 14:250DHW on1029364458426754515871109752596.4384003.23521142491806
2025-11-10 14:240DHW on1029364459426954516871109752617.4984003.20918131492384
2025-11-10 14:230DHW on1029364563427554516891209752744.0394503.44383989970955
2025-11-10 14:220DHW on1029364566417944516911209752851.5394503.3140103733785
2025-11-10 14:210DHW on1028364568378044516931309752919.5794503.23677801868083
2025-11-10 14:200DHW on1028364468367644515951309753024.6784002.77716246731048
2025-11-10 14:180DHW on1028364364366824514991509753024.0773502.43049929399782
2025-11-10 14:170DHW on10283543563662345141031509753416.6984002.45851979547457
2025-11-10 14:160DHW on10283442503755545171021509753459.3684002.4281948106008
2025-11-10 14:150DHW on10273441474153645171011509753406.9473502.15736115106224
2025-11-10 14:140DHW on10273340464152745221001409753172.2173502.31699666793813
2025-11-10 14:130DHW on1027333947405574526941209752845.4963002.21402992103293
2025-11-10 14:120DHW on1027333849395674528941209752568.0952502.04432087660479
2025-11-10 14:090DHW on1027323852386474529861009752372.3663002.65558346962518
2025-11-10 14:070DHW on11273033673179-3462862709752086.3931501.50978484367736
2025-11-10 14:060DHW on11273032593066-6468681009752032.221001.03336285798642
2025-11-10 14:030DHW on11272932503059-646869909752167.2231501.45347495870285
2025-11-10 14:020DHW on11272829372940272843508751258.21933.30.741768067333752
2025-11-10 14:010DHW on112627283229418728434097597810501.07361963190184
2025-11-10 14:000DHW on11262526312947772124330975881.9310501.19057068021272
2025-11-10 13:590DHW on11272323292751872134330875844.800
2025-11-10 13:580DHW on112717161819551372081087576.28-933.3-12.2351861562664
2025-11-10 13:560DHW off1127161518195513720000006400

  • DivTweak
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 13-01 10:14
ik denk een nieuwe hypothese te hebben. Door de operatie modus op DHW (met set temp @ 32) te hebben probeert de Yutaki te zorgen dat het buffer op 32 graden komt.

Dat gaat blijkbaar niet snel genoeg dus gaat die even harder draaien. Dit terwijl de set temp al 12 minuten bereikt is.

En besluit dan dat het genoeg was :). Ik moet eerlijk bekennen dat ik dit niet direct kan herleiden uit de data.

Maar sinds hij nu op operatie modus C1 staat klaagt die niet meer dus all is well if it ends well :)

Ik ben toch benieuwd naar wat er nou precies gebeurt was.

  • DivTweak
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 13-01 10:14
Dat brave oude doosje doet het nu nog steeds zonder klagen op C1 stand.

Is er iemand die interesse heeft over verdere informatie die ik over de dagen heen verzamel?

If not dan dat is ok. Dan houd ik mijn data intern.

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 21:24
leandres schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 12:42:
[...]


Is het voor jou makkelijk om dit te testen? Jij kan de Yutaki volledig via HomeAssistant aansturen? Kan je bijvoorbeeld middels een 'switch' simpelweg het verwarmingselement van de DHW boiler aan-/uitzetten ?

Waar heb je de modbus gateway besteld btw?
Bij mij met name een tijd probleem. Maar de boost aanzetten zit "standaard" in mijn dashboard en daarmee kan ik inderdaad de boost functie aan en uit zetten.

  • DivTweak
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 13-01 10:14
het lijkt nu duidelijk. geen issues meer met 002 tot nu toe.

  • slim_fan
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 20:51
Is er iemand die de instellingen van de elektrische naverwarmer snapt? Het zegt mij weinig en alle informatie daaromtrent zou heel fijn zijn!

  • JeGer
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 07-01 14:50
SkyFlyer schreef op maandag 3 november 2025 @ 10:48:
[...]


Ik heb het zelf nog niet uitgeprobeerd, maar een soort gelijk scenario wil ik er ook nog inzetten. Mijn idee was om dit óf via "DWH Boost" te doen, of (Waarschijnlijker) via DWH set temp. Boven de 52-53 graden (o.i.d.) gaat mij (2.5kW) yutaki volledig over op het electrische element i.p.v. WP.
Ik denk dat de het via de "impuls TW" gaat werken. Als ik deze handmatig bedien gaat het warmte element aan en kan deze tot 60 graden verwarmen. Deze functie kun je ook activeren met ingang 6 op de klemmenstrook. Zodoende kun je er een slimme functie van maken via homewizard en Energy socket. (en schakelrelais).

Ik ga het binnenkort uittesten. (of heeft iemand hier al ervaring mee)

  • norbert2
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 13-01 13:00
Hallo allen,
sinds 2021 lees ik hier mee. Ondertussen heb ik de installatie eindelijk stabiel en heel simpel. Dus wil ik graag mijn ervaring delen.
Bijna 4 jaar staat hier een RAS2.5WHVRP1, 6 wk split. De bediening uit het binnendeel gehaald en binnen gemonteerd als thermostaat. Super handig voor het uitlezen van het recent status register (staat permanent open) Verder haal ik gegevens uit de youless en het daaraan gekoppelde enelogic account (verbruik in te zien sinds 2014)
Ik heb een 120m3 hoekwoning, 65m2 vloerverwarming met boven vv/radiator.
Verbruik is ongeveer 1200kwH per jaar.
De Installatie zelf, ik heb door de jaren heen heel veel geprobeerd maar uiteindelijk het buffervat, extra thermostaat, dikkere leidingen, pompen enz er uit gehaald.
Dus de VV op pomploze verdeler rechtstreeks op het binnendeel, aangesloten met 22 mm. Driewegklep ertussen die de 270 ltr WW boiler 3x per dag van 40 naar 45 gr brengt.

Voor mij het belangrijkste wat ik hier op het forum las is dmv de nachtverlaging de overcapaciteit de kop in te drukken. Zonder overcapaciteit is er geen noodzaak voor een buffer = geen extra schadelijke starts en stops.
-Nachtverlaging op 47% continu (van 8.10 tot 8.00) .
-Stooklijn op punten, 20gr bij 17 buiten, 40gr bij -15 en een verhoging van 5gr.
-Thermostaat van 6.00 tot 23.00 20 graden, 23 tot06 19gr.
Alleen bij vorst +- iedere 45 m een defrost.
Natuurlijk afhankelijk van de vraag maar in deze periode (gem 4 gr) maakt ie runs van zeker 12 uur.

[ Voor 198% gewijzigd door norbert2 op 27-11-2025 10:57 ]


  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 14-01 22:37
norbert2 schreef op donderdag 27 november 2025 @ 10:52:
Hallo allen,
sinds 2021 lees ik hier mee. Ondertussen heb ik de installatie eindelijk stabiel en heel simpel. Dus wil ik graag mijn ervaring delen.
Bijna 4 jaar staat hier een RAS2.5WHVRP1, 6 wk split. De bediening uit het binnendeel gehaald en binnen gemonteerd als thermostaat. Super handig voor het uitlezen van het recent status register (staat permanent open) Verder haal ik gegevens uit de youless en het daaraan gekoppelde enelogic account (verbruik in te zien sinds 2014)
Ik heb een 120m3 hoekwoning, 65m2 vloerverwarming met boven vv/radiator.
Verbruik is ongeveer 1200kwH per jaar.
De Installatie zelf, ik heb door de jaren heen heel veel geprobeerd maar uiteindelijk het buffervat, extra thermostaat, dikkere leidingen, pompen enz er uit gehaald.
Dus de VV op pomploze verdeler rechtstreeks op het binnendeel, aangesloten met 22 mm. Driewegklep ertussen die de 270 ltr WW boiler 3x per dag van 40 naar 45 gr brengt.

Voor mij het belangrijkste wat ik hier op het forum las is dmv de nachtverlaging de overcapaciteit de kop in te drukken. Zonder overcapaciteit is er geen noodzaak voor een buffer = geen extra schadelijke starts en stops.
-Nachtverlaging op 47% continu (van 8.10 tot 8.00) .
-Stooklijn op punten, 20gr bij 17 buiten, 40gr bij -15 en een verhoging van 5gr.
-Thermostaat van 6.00 tot 23.00 20 graden, 23 tot06 19gr.
Alleen bij vorst +- iedere 45 m een defrost.
Natuurlijk afhankelijk van de vraag maar in deze periode (gem 4 gr) maakt ie runs van zeker 12 uur.
Hallo @norbert2 ,

Goed om te lezen dat je hem stabiel hebt draaien.
Ik ben zelf ook enige tijd bezig en kom langzaam aan naar een beter werkend systeem. Ben eigenlijk benieuwd waar je de waterpomp op hebt staan. Heb je die constant of op delta T en wat is je debiet dan?

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 21:24
Omdat ik mijn tado systeem wil vervangen, ben ik dieper in de mogelijkheden gedoken van het gebruik van Home Assistant als het brein van mijn thermostaten.

Terwijl ik hier aan het puzzelen was (dit wordt waarschijnlijk het gebruik van Versatile Thermostat, waarbij ik zowel de yutaki met beide circuits, als de Daikin airco (lucht - lucht warmtepomp) en het IR paneel in de badkamer gecombineerd kan aansturen), bedacht ik mij dat het waarschijnlijk handiger is om de Yutaki aan te sturen via Modbus ipv de relais.

Via die zoektocht kwam ik tegen dat er inmiddels een complete (HACS) integratie beschikbaar is voor de Yutaki, deze heb ik parallel aan mijn Modbus Yaml config gezet en werkt deze lijkt zo gelikt te werken, dat ik hier naar ga switchen:

https://github.com/alepee/hass-hitachi_yutaki

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 21:24
JeGer schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 20:07:
[...]


Ik denk dat de het via de "impuls TW" gaat werken. Als ik deze handmatig bedien gaat het warmte element aan en kan deze tot 60 graden verwarmen. Deze functie kun je ook activeren met ingang 6 op de klemmenstrook. Zodoende kun je er een slimme functie van maken via homewizard en Energy socket. (en schakelrelais).

Ik ga het binnenkort uittesten. (of heeft iemand hier al ervaring mee)
Dit is hetzelfde als de Modbus boost functie.

  • wmc
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 19:57

wmc

Het grootste issue met die integratie is de verkrijgbaarheid van de modbus interface. Waar heb je die aangeschaft?

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 21:24
Ik heb die in 2020 aangeschaft bij Emundia in Slovenië, maar die lijkt vorig jaar failiet te zijn gegaan (hij was toen € 244). glo24.de lijkt hij verkrijgbaar te zijn? (geen ervaring mee), die heeft hem voorzelfde prijs als mijn installateur hem in 2020 voor kon leveren (ongeveer €345).

  • V21
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 14-01 20:37

V21

JeGer schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 20:07:
[...]


Ik denk dat de het via de "impuls TW" gaat werken. Als ik deze handmatig bedien gaat het warmte element aan en kan deze tot 60 graden verwarmen. Deze functie kun je ook activeren met ingang 6 op de klemmenstrook. Zodoende kun je er een slimme functie van maken via homewizard en Energy socket. (en schakelrelais).

Ik ga het binnenkort uittesten. (of heeft iemand hier al ervaring mee)
Ik heb dit recent voor elkaar gekregen middels een Shelly die ik via Homey aanstuur wanneer ik X zonoverschot heb voor X periode. Je kan de TW impuls temperatuur instellen in het display van de warmtepomp. Ik heb hem op 65 graden gezet (kan tot 70 volgens mij). De warmtepomp TW impuls functie kent geen uit signaal, alleen aan. Dat betekent dat als je via TW impuls een signaal afgeeft (middels het relais in de Shelly) dat de warmtepomp (binnenunit dus) het boilervat gaat verwarmen tot de ingestelde temperatuur. Pas nadat die temperatuur is behaald gaat hij weer uit. Tussentijds uitschakelen (bv omdat je pv opwekking is gedaald) is niet mogelijk.

Je moet bij Type signaal onder de Impuls TW setting in het display kiezen voor 'Gesloten (NO)' en dan je Shelly ook goed instellen. Je moet de Shelly fysiek aansluiten op #16 (communicatie) en #20 (DHW boost) op de printplaat (ff dubbelcheck in de handleiding of ChatGPT thinking mode aan zetten met een goed prompt :9 ). Ook kan je daar (weet de nummers even niet meer) 220v voor de Shelly vandaan halen.

Op deze manier heb je voor € 20 ongeveer een leuke oplossing om je boilervat te verwarmen met je eigen PV overschot zonder extra hardware (op de Shelly na dus) of gedoe. Ik ben echt een amateur, dus dit lukt iedereen wel!

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 21:24
Ik heb in het verleden de ww geschakeld via de blokkade ww functie. Die kun je ook nog gebruiken op het relais. (Normally closed, en bij contact werd warm water gemaakt) op die manier maakte ik alleen ww volgens een schema in HA of Tado.

  • tinus89
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 15-01 10:36
norbert2 schreef op donderdag 27 november 2025 @ 10:52:
(...)
Alleen bij vorst +- iedere 45 m een defrost.
Natuurlijk afhankelijk van de vraag maar in deze periode (gem 4 gr) maakt ie runs van zeker 12 uur.
Begrijp ik hieruit dat je bij temperaturen boven nul geen defrosts hebt?
Mijn runs zijn vergelijkbaar, maar ook bij een buitentemperatuur van 5C heb ik elke 45min een defrost...

  • a.wijdeveld
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 17:25
Defrost is hier vanaf +7 oC en lager gebruikelijk, de delta T van de buiten unit is 7 graden, dus bij < +7 graden kan de unit aanvriezen. Het defrosten gaat helaas wel zonder specifieke sturing op ijsvorming, hij doet het gewoon elke 45 minuten.

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 14-01 22:37
Is er iemand die ervaringen heeft met een nieuwe firmware of software versie? Is die ooit bij iemand uitgevoerd en heeft die verbeteringen gezien?

  • norbert2
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 13-01 13:00
@ STT_2022, ik heb de pomp op 100% nu, op delta of 80% gaat iets minder goed. Controller geeft aan HPWF = 0.76m3/h

Moet zeggen dat net na mn vorige post (veel warmer buiten, dus logisch eigenlijk) er weer stops kwamen.

@tinus89, ik heb nu bij 3C buiten, geen defrost om de 45 minuten, nog niet de hele dag zover ik kan zien. Heeft ook te maken met mistig weer natuurlijk, en dat ik een kleine installatie heb.
De temp Te, is denk ik temp direct op de condensor was tussen de -1 en 0, maar geen defrost.


Ik moet goed opletten om te zien wanneer het een gewone stop betreft of een defrost. Bij een stop gaat het opgenomen vermogen sterk omlaag, (67w pomp), en bij een defrost gaat het proces omgekeerd en worden de cv leidingen erg koud. In het statusvenster weet ik niet of ik dat zo kan zien. Mss icoontje op de controller?

[ Voor 41% gewijzigd door norbert2 op 23-12-2025 15:15 ]


  • Oetker
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 11-01 11:50
Ziet iemand anders het fenomeen dat voor/tijdens de defrost de backup heater aangezet wordt? Gaat om een 3 fase rasm4. Dit is verbruik van het hele huis, maar je krijgt het idee
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SaQ9n672T80y7WxcdsnPd7gnHm0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/wIhSmSZd01j1kKLy5j6TC0ZL.png?f=user_large

  • a.wijdeveld
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 17:25
Kun je instellen tussen 0 en 3 in de settings.

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 14-01 22:37
norbert2 schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 14:52:
@ STT_2022, ik heb de pomp op 100% nu, op delta of 80% gaat iets minder goed. Controller geeft aan HPWF = 0.76m3/h
Als je de pomp continue hebt staan en op 100%, dan zou je met bijna geen tegendruk het maximale debiet kunnen halen. Nu haal jij 0.76m3/h. Voor een 6kW warmtepomp zou je dan een deltaT van 7 hebben.

Denk wel dat je verwarmingsbuizen iets te veel tegendruk geven, maar als het werkt, werkt het 👍

  • fissa
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 20:20
#vraagditvooreenvriend
Iemand die een onderhoudsmonteur in de omgeving Den Bosch kent? Onze installateur is gestopt (wilt niet meer f-gas gecertificeerd te zijn), dus doet ook geen onderhoud meer.
Ik heb een Hitachi yutaki s combi RAS3WHVRP1 + RWD3RW1E220S met 220L boiler. (Ras3 7,5kwh)
Ik wil voor mijn eigen gemoedstoestand de WP ieder jaar laten controleren, of op iemand kunnen terugvallen als er problemen zouden zijn. In principe geen problemen sinds installatie (2022) maar you never know. Abonnementsvorm zou in principe ook prima zijn, maar via de importeur in Dordrecht krijg ik weinig concreets.

  • norbert2
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 13-01 13:00
STT_2022 schreef op woensdag 31 december 2025 @ 17:34:
[...]
Als je de pomp continue hebt staan en op 100%, dan zou je met bijna geen tegendruk het maximale debiet kunnen halen. Nu haal jij 0.76m3/h. Voor een 6kW warmtepomp zou je dan een deltaT van 7 hebben.

Denk wel dat je verwarmingsbuizen iets te veel tegendruk geven, maar als het werkt, werkt het 👍
Ik heb idd te veel tegendruk, te dunne (20mm) buizen naar de woning. En de vv zelf (16mm 3 ongelijke groepen) en een LT convector/fancoil. Als de berekend delta T verschil aanvoer /retour is, is die meestal 5 a 6 gr. Ben overigens heel benieuwd hoe dat op basis van debiet te berekenen is. Mijn wp staat op 47% dus ga uit van 3KW.

Werkt idd goed denk ik.Veel ingeregeld met warmtebeeld camera. Nu koudste dag gemiddeld bij -3 21 KW gebruikt. # jaar geleden op iets warmere dag 10 kuub gas gebruikt.
Vanmorgen om 10u de wp uitgezet en ben overgegaan op de Cv ketel Atag met watertemp 32 graden (hangt er nog, heb ook nog gas). Wil heel graag zien wat nu dagverbuik gas is. :)

[ Voor 3% gewijzigd door norbert2 op 07-01-2026 12:13 ]


  • AMARONE
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 14:29
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g9880IdZPAubZkmpN5szT8byTqY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WuZFUMNL6OHCQyEebbdzPTc4.png?f=fotoalbum_large

Schrikt iemand van de runs zoals te zien is hierboven? Ik heb laatst HMD over de vloer gehad en die heeft warmtepomp een update gegeven maar ook de instellingen aangepast naar een regeling op de buitentemperatuur modulerend.

Het is beter om een vaste watertemperatuur te kiezen toch heb ik eerder gelezen hier?

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 17:23
Nu dat je alles kunt monitoren zie je hoeveel je gebruikt. Ja het is veel, maar het is ook koud. Je zou het moeten kunnen vergelijken met een ander soort verwarming.
Ik woon in Frankrijk en het was hier min 9 graden. Warmtepomp kon zijn warmte mooi kwijt en wp maakte aardige runs, maar gebruik was ook hoog. Nu plus 10 en zie pendel gedrag doordat hij ze warmte niet kwijt kan. Ben aan het informeren naar een buffervat, zal de wp rustiger maken en efficiënter

  • CHE56
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 15-01 11:53
AMARONE schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 23:00:
[Afbeelding]

Schrikt iemand van de runs zoals te zien is hierboven? Ik heb laatst HMD over de vloer gehad en die heeft warmtepomp een update gegeven maar ook de instellingen aangepast naar een regeling op de buitentemperatuur modulerend.

Het is beter om een vaste watertemperatuur te kiezen toch heb ik eerder gelezen hier?
Ziet er normaal uit, om de 45/50 min een defrost.

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 17:23
Een nieuwe vraag .

Wil graag de boiler in de hitachi yataki aan laten gaan als de zon minimaal 1000 W geeft, om de boiler te laten werken als een soort accu, dat hij alleen aanspringt als er een overschot aan stroom is, dus meer dan 1000 W
Nu ben ik alleen onzeker op welke over de aansluiting in de warmtepomp

Heb hiervoor een shelley gevonden met een droog contact. Pro 50 EM.
Deze aangesloten op de rail en de klem aangesloten op de fase die binnenkomt vanaf de linky..

Nu hoort hij de wp te schakelen en zeggen te de wp je moet aangaan

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 21:24
Als je dit via een relais wil doen kun je dat via de Smart functie doen. SG ready contacten voor optimalisatie, of wil je de boiler helemaal uit?

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 17:23
Een nieuwe vraag .
Wil graag de boiler in de hitachi yataki aan laten gaan als de zon minimaal 1000 W geeft, om de boiler te laten werken als een soort accu, dat hij alleen aanspringt als er een overschot aan stroom is, dus meer dan 1000 W. Ik heb zonnepanelen.
Heb hiervoor een shelley gevonden met een droog contact. Pro 50 EM.
Deze aangesloten op de rail en de klem aangesloten op de fase die binnenkomt vanaf de linky..
Nu hoort hij de wp te schakelen en de wp moet aangaan.
Nu kan ik niet vinden op welke aansluiting hij moet op de warmtepomp. Misschien kan iemand mij daarbij adviseren

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 17:23
[quote]SkyFlyer schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 21:30:
Als je dit via een relais wil doen kun je dat via de Smart functie doen. SG ready contacten voor optimalisatie, of wil je de boiler helemaal uit?

Bedankt voor je reactie, Is dat nummer 19 en 20

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 17:23
Er zijn veel contacten, allen genummerd, maar zou graag horen welk contact hiervoor geschikt is.

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 21:24
Johndoej schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 21:39:
[quote]SkyFlyer schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 21:30:
Als je dit via een relais wil doen kun je dat via de Smart functie doen. SG ready contacten voor optimalisatie, of wil je de boiler helemaal uit?

Bedankt voor je reactie, Is dat nummer 19 en 20
Als ik mij goed herinner kun je dat instellen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MqHcwMuf-y2MJHn3idEXzxE9Km0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o3ljcgPJe7D4ga7RSDMBpBOX.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7nv8gF4Tl3W-g_dOg-Al3ZUkHqM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Y9yHfBTWUWp0CC66GSRw3LkR.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2Z88D8I7keVKszre8D0WrIJ6KDA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uscBKFCdBcB9TpqSEJwMvloM.jpg?f=fotoalbum_large

16 is common;

Icm

15 = ingang 2
17 = ingang 3
18 = ingang 4
19 = ingang 5
20 = ingang 6
21 = ingang 7

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 17:23
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F3DMkTeF3rGenvWGo1rcCBvHeXI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aJKu8pyEDeuAOntGy9AJyzzv.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nA4N0UHqI-p_r1-lCfpQNgO2raQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VQIvugrhbiGkIP4oe6pTpnjV.jpg?f=fotoalbum_large
Bedankt voor configuratie . Maar welke klemmen gebruik ik nu ?

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 21:24
Dat ligt eraan hoe je gaat configureren;

Wil je de SG functie gebruiken ? (Blok compressor, normaal bedrijf, verhoogt bedrijf, max bedrijf)

Of wil je alleen TW blokkeren?

Daarnaast kun je de ingang dus zelf instellen in het menu.

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 17:23
Wil dus dat de boiler aangaat als er een overschot aan stroom is. Verder niets. Dit heb ik ingesteld in de shelly
Boven de 1000 W gaat hij aan, verwarmd 10 graden meer wordt 57 graden. Enz.
Aangesloten op klem 16 en 18.

Voor een goede werking zou ik nu rechtsboven een zonnetje moeten zien als klem 16 en 18 contact maken. Helaas gebeurd er niets

Dus de klemmen 16 en 18 rechtstreeks met elkaar verbonden maar dan gebeurd er ook niets.
Het is de configuratie van de Hitachi of de aansluiting 16 en 18 kloppen niet


.

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 21:24
Worden er dan niet 2 functies door elkaar gehaald?

De zonnepaneel functies in de Yutaki zijn bij mijn weten alleen van toepassing op thermische zonnepanelen, niet PV?

Dus wanneer er voldoende thermische capaciteit beschikbaar is, gaat de warmtepomp boiler dus juist *niet* verwarmen.

Om vanuit PV zonnepanelen te schakelen, moet je óf met SG codes werken, óf met TW blokkade werken (en de logica dan precies omdraaien in de Shelly). Maar dan verander je dus niet de temperatuur, je schakelt warm TW in of uit. In de meeste gevallen is dat niet wenselijke tenzij je ook een tijd schema instelt, en daarop een overrule doet, door b.v. eerder te verwarmen.

Voor complexere logica kun je dan weer beter met modbus schakelen, maar daar heb je wel de optionele modbus gateway voor nodig.

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 17:23
SkyFlyer schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 23:16:
Worden er dan niet 2 functies door elkaar gehaald?

De zonnepaneel functies in de Yutaki zijn bij mijn weten alleen van toepassing op thermische zonnepanelen, niet PV?

Dus wanneer er voldoende thermische capaciteit beschikbaar is, gaat de warmtepomp boiler dus juist *niet* verwarmen.

Om vanuit PV zonnepanelen te schakelen, moet je óf met SG codes werken, óf met TW blokkade werken (en de logica dan precies omdraaien in de Shelly). Maar dan verander je dus niet de temperatuur, je schakelt warm TW in of uit. In de meeste gevallen is dat niet wenselijke tenzij je ook een tijd schema instelt, en daarop een overrule doet, door b.v. eerder te verwarmen.

Voor complexere logica kun je dan weer beter met modbus schakelen, maar daar heb je wel de optionele modbus gateway voor nodig.
Nu wordt het wel erg technisch. Het is mogelijk om een warmtepomp te koppelen aan zonnepanelen, daar is een warmtepomp op voorbereid. Hoop dat er toch een oplossing komt dat dit wel werkt.

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 21:24
Wanneer je een temperatuur aanpassing wilt doen, op basis van een stroom overschot, is dat zeker mogelijk, maar dat kan maar op 2 manieren:

1) Via Modbus, met de Modbus gateway.
2) Via de SG ready interface, om naar comfort of boost te schakelen.
*) Mogelijk is er nog een 3de via de Somfy interface, die ken ik niet goed, maar dan geeft de Modbus je sowieso veel meer mogelijkheden, zeker icm Home Assistant.

Als je de boiler wilt blokkeren / deblokkeren aan de hand van stroom tarieven is dat ook mogelijk, via de relais, of je kunt de boost functionaliteit gebruiken via een relais.

De vraag is dus wat je wilt.

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 17:23
Ik heb een chelly pro EM 50, een relais met mogelijkheiden, heb daar 2 scenes opgezet voor wanneer de wp in en uitschakelt . Met de instellingen van de Hitachi Yutaki kom ik er niet uit. Zou graag daar hulp in krijgen.
Dus de laatste optie , de boiler blokkeren en deblokkeren

[ Voor 11% gewijzigd door Johndoej op 11-01-2026 17:51 ]


  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 21:24
Johndoej schreef op zondag 11 januari 2026 @ 17:41:
Ik heb een chelly pro EM 50, een relais met mogelijkheiden, heb daar 2 scenes opgezet voor wanneer de wp in en uitschakelt . Met de instellingen van de Hitachi Yutaki kom ik er niet uit. Zou graag daar hulp in krijgen.
Dus de laatste optie , de boiler blokkeren en deblokkeren
In dat geval:

Slimme actie op TW blokkade zetten.

De Shelly tussen 16 en 19 zetten.

Kies actie "open" als bij een Shelly open relais de Boiler geblokkeerd moet worden.

Als de Shelly nu sluit, wordt de blokkade opgeheven.

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 17:23
Dank je
Alles ingesteld.
Helaas nog niet opgelost.
Relais schakelt niet.

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 21:24
Op het moment dat je alles ingesteld hebt een de contact draaien buiten de Shelly om vrijhoud, zou de boiler geblokkeerd moeten zijn.

Als je dan contact maakt tussen de 2 dragen (!!! 230V !!!! ). Wordt de blokkering opgeheven.

Klopt dit?

Zoniet, dan is de yutaki nog niet goed ingesteld.

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 17:23
Klem 19 is ingang 5 zal kijken of dit goed ingesteld is

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 17:23
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/orbbX6uW5FrWyMbFjyeBi7HTLEM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KIWAVa4Djya5UnoHhBJ27OUq.jpg?f=fotoalbum_large

Hoe lijkt dit ,

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 17:23
Met jouw informatie en het opnieuw instellen van de shelly pro EM 50 zie ik bij het handmatig testen een klein symbool op mijn bediening. Denk dat het nu werkt. Morgen als de zon schijnt zullen we het meemaken
Bedankt voor je info.

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 17:23
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EQJ0J0No0CL7b1uoafvkFOKwXwA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nMK1nMVpvDUm6ce7yz3qJQ3Y.jpg?f=fotoalbum_large Als ik hem handmatig aanzet zie je rechtsboven dat symbooltje verschijnen, dat hij moet opwarmen. Dat lijkt goed.
Nu moet je toch ook zien dat De TW nu 45, omhoog moet springen, Of staat er nog iets verkeerd ingesteld ?

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 21:24
De TW temperatuur kun je los instellen, op een vaste temperatuur, of een tijdschema.

Je "slimme" koppeling die blokkeert de werking van de boiler simpelweg. Zodra je de blokkering opheft, gaat hij naar de ingestelde temperatuur, of tijd programma.

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 17:23
Snap het even niet.
Heb de tw temp op tijd gezet op 45 graden
Wil dat hij als het gunstig is qua zon de temp omhoog brengt naar 55 graden

Waar kan ik dit dan instellen ?

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 21:24
Dat kun je niet, tenzij je geen blokkade gebruikt maar boost (dit zet ik je element aan). Of Modbus.

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 17:23
Dus eigenlijk heb ik er niks aan. Hij kan niet wat ik graag wil

[ Voor 3% gewijzigd door Johndoej op 12-01-2026 12:30 ]


  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 17:23
Wat kan ik er wel mee. Misschien is dat de juiste vraag😉

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 21:24
SkyFlyer schreef op zondag 11 januari 2026 @ 07:02:
Wanneer je een temperatuur aanpassing wilt doen, op basis van een stroom overschot, is dat zeker mogelijk, maar dat kan maar op 2 manieren:

1) Via Modbus, met de Modbus gateway.
2) Via de SG ready interface, om naar comfort of boost te schakelen.
*) Mogelijk is er nog een 3de via de Somfy interface, die ken ik niet goed, maar dan geeft de Modbus je sowieso veel meer mogelijkheden, zeker icm Home Assistant.

Als je de boiler wilt blokkeren / deblokkeren aan de hand van stroom tarieven is dat ook mogelijk, via de relais, of je kunt de boost functionaliteit gebruiken via een relais.

De vraag is dus wat je wilt.
In deze post was het al samengevat

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 17:23
Als je de boiler wilt blokkeren / deblokkeren aan de hand van stroom tarieven is dat ook mogelijk, via de relais, of je kunt de boost functionaliteit gebruiken via een relais.
Dit is wat ik wil.
Dat kan toch met de shelley pro em 50 relais
Deze schakelt de contacten 16 en 19 als er in mijn geval een stroomoverschot is van 1000 W.
Dan moet de pomp aangaan..

De chelley is ingesteld maar het lukt niet op de Hitachi in te stellen.Graag zou ik willen horen waar ik in het menu het een en ander zou moeten veranderen

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 17:23
Misschien meer mensen die meningen of ervaringen hebben met een shelly pro em 50.
Met het doel dat de shelly de w p inschakelt bij een overschot aan zonnewarmte.

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 14-01 22:37
Johndoej schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 21:24:
Een nieuwe vraag .

Wil graag de boiler in de hitachi yataki aan laten gaan als de zon minimaal 1000 W geeft, om de boiler te laten werken als een soort accu, dat hij alleen aanspringt als er een overschot aan stroom is, dus meer dan 1000 W
Nu ben ik alleen onzeker op welke over de aansluiting in de warmtepomp

Heb hiervoor een shelley gevonden met een droog contact. Pro 50 EM.
Deze aangesloten op de rail en de klem aangesloten op de fase die binnenkomt vanaf de linky..

Nu hoort hij de wp te schakelen en zeggen te de wp je moet aangaan
En wat als je 5 min later weer onder de 1000W komt? Schakelen van je WP op zonne energie lijkt mij niet erg fijn voor een WP. Je zou wel een verwarmings element kunnen schakelen op zonne ernergie. In eerdere posts is dit al een keer besproken.
Ik heb op mijn Hitachi Yutampo het electrisch element van 1500 Watt via een Homewizzard stekker gekoppeld aan mijn P1 meter. Dus bij terug levering gaat het element aan.

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 21:24
Johndoej schreef op maandag 12 januari 2026 @ 15:36:
Als je de boiler wilt blokkeren / deblokkeren aan de hand van stroom tarieven is dat ook mogelijk, via de relais, of je kunt de boost functionaliteit gebruiken via een relais.
Dit is wat ik wil.
Dat kan toch met de shelley pro em 50 relais
Deze schakelt de contacten 16 en 19 als er in mijn geval een stroomoverschot is van 1000 W.
Dan moet de pomp aangaan..

De chelley is ingesteld maar het lukt niet op de Hitachi in te stellen.Graag zou ik willen horen waar ik in het menu het een en ander zou moeten veranderen
Klopt, maar je moet kiezen welke functie je wilt gebruiken, aangezien je een dom relais wilt gebruiken en geen intelligentie in de aansturing. Daarnaast wissel je nu telkens in je wensen en kijk je niet echt een plan te hebben.

Als je dus niet wilt blokkeren, maar alleen een tijdelijke verhoging wilt en je wilt dit maar met 1 relais schakelen alleen op de gemeten waarde van de Shelly, blijft er maar 1 mogelijkheid over en dat is de boost functie aansturen.

Dit is een relatief dure oplossing in stroomverbruik en lijkt mij persoonlijk alleen zinnig als je stroom overschot hebt wat je niet wilt terug leveren.

Daarnaast moet je bedenken wat je wilt op de dagen dat je geen stroom overschot hebt. In de zomer kun je dan je temperatuur laag zetten, omdat de waarschijnlijkheid dat je gaat boosten hoog is. Maar in de winter kun je daar minder op vertrouwen dus wil je de standaard temperatuur hoger zetten en heb je minder voordeel van je regeling.

Tenslotte denk ik dat in de meeste gevallen de boost aanzienlijk meer stroom trekt dan 1kW, maar hier kun je je eigen plan op trekken.

De boost mogelijk maken kan op 2 manieren, de uitgang functie wijzigen van smart naar boost (kan niet altijd), of de standaard boost contact gebruiken (ingang 6; 16 & 20).

Instellingen van de TW boost (impulse:)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hknE5QYyg9YVSQmJknmmzeKAr5k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9qHmjczvehuKZqropludkex5.jpg?f=fotoalbum_large

(Optionele functies TW)

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 17:23
Misschien dat jullie denken dat deze shelley een simpel relais is.
De shelly pro EM 50 is een intelligent relais.
Je kunt hem instellen op hoeveel W hij in en uit moet schakelen.
Bij bijv. 1000 Wats bereik, kun je een wachttijd instellen, bijv. Na 10 minuten 1000 W opbrengst gaat de wp aan. Niet als de zon even 1000 W geeft
Na die periode van zon , en hij verdwijnt kun je instellen dat de wp nog even doordraait bijv 3 minuten, zodat bij een klein wolkje voor de zon niet gelijk uitschakeld.
Welke dagen van de week kun je instellen enz.
De shelly kan de wp binnen de gemaakte scenes aan en uitschakelen
Nee het is niet een simpel relais.

Probleem is de instelling van de Hitachi Yutaki. Daar hoor ik graag een oplossing voor _/-\o_ .

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 21:24
Ik weet wat de Shelly kan, vergeleken met een oplossing als home assistant, homey of andere oplossingen is het een dom relais. Maar dat is dus afhankelijk van wat je kader is.

In mijn voorgaande bericht heb ik je de yutaki instellingen uitgelegd.

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 17:23
Deze gaat niet door als een simpel relais. Maar je kunt niet alles weten

LAN-, Wi-Fi- en Bluetooth-connectiviteit voor verbeterde beveiliging en betrouwbaarheid.
Het geeft in realtime de opgeslagen energie weer, evenals de momentane spanning, stroom, actief vermogen en schijnbaar vermogen per fase.
Het toont de opgeslagen energie, evenals realtime gegevens over spanning, stroomsterkte en arbeidsfactor.
Elektriciteitsmeter: twee onafhankelijke meetkanalen op dezelfde fase
Vierkwadrantenmeting met indicatie van het stroomverbruik via een optische puls.
Nauwkeurigheidsklasse B (IEC 62053-21)
Te gebruiken met fotovoltaïsche cellen.
Slaat gegevens op in niet-vluchtig geheugen, zodat ze later gedurende ten minste 60 dagen met tussenpozen van één minuut kunnen worden opgevraagd.
Geen hub nodig! Bediening via de Shelly Smart Control-app, diverse protocollen en platforms, en spraakassistenten. Gebruik hem met Alexa, Home Assistant en meer.
Ondersteunt scripts, webhooks, MQTT, WebSocket, HTTPS, UDP, TLS en aangepaste certificaten, evenals het Modbus TCP-protocol.

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 21:24
Zoals ik al zei, ik ken het relais. Probeer nu een programma te maken dat kijkt of er vandaag een boost cycle is geweest en of je thuis bent. Daarnaast kijken of het een weekend dag of een doordeweekse dag is, en aan de hand van die logica besluiten om alsnog, tijdens goedkoper stroom tijden een boost cycle te starten, terwijl je geen stroom teruglevert. Dit zodat je in de ochtend bij het douchen sowieso heet water hebt.

Dat soort logica kan een dergelijk simpel relais niet en dat is wat ik bedoel met je kader waaruit je vergelijkt.

Maar goed, terug naar de Yutaki, heb je hem omgezet naar TW boost/puls?

  • V21
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 14-01 20:37

V21

Zie mijn vorige post in dit topic. Daar heb ik kort uitgelegd hoe je met een shelly eenvoudig de TW boost functie kunt activeren. De Hitachi verwarmt dan de temperatuur in de boiler tot de ingestelde temperatuur (die je in de controller van de Hitachi hebt ingesteld). Zodra die temperatuur is bereikt, stopt de TW boost functie. Ik heb dit in homey geautomatiseerd zodat bij teruglevering mijn zonne-energie gebruikt wordt om de boiler op te warmen. Ook heb ik in homey een knop gemaakt voor het geval ik dat handmatig wil doen (bijvoorbeeld voor het vullen van de hot tub).

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 17:23
Heb de yataki omgezet naar TW boost/puls.
Heb de shelley gezet op 100 W.
Nu afwachten ?

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 21:24
Je zou nog kunnen testen door handmatig te sluiten, dan weet je iig dat de sturing werkt

[ Voor 4% gewijzigd door SkyFlyer op 13-01-2026 20:23 ]


  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 17:23
Heb handmatig getest, maar er gebeurd niets.
Wat wel gebeurd bij handmatig testen is dat er een klein symbooltje rechtsboven in de hoek zichtbaar is .
De pomp reageerd niet

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 21:24
Als je de TW impuls functie op bv 65 graden hebt gezet, zou de TW temperatuur naar 65 graden moeten gaan, totdat die temperatuur bereikt is. Gebeurt dat niet, start dan de impuls handmatig op via het bedieningspaneel om te kijken of de impuls configuratie zelf goed staat etc.

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 17:23
Waar stel ik hem handmatig in. ?

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 17:23
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HCjYl14hyP1lpnDKezwZ3ICwlgI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5oBkDFdR6NwAKlo1lVU60ZI8.jpg?f=fotoalbum_large

Waar kan ik een handmatig impuls geven ?

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 21:24
Deze keuze bevestigen

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 17:23
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/imaXm0cOt5T0X71oKbHrzi8t86g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lZBdobLTOXWxIvK73Q4Y8T1v.jpg?f=fotoalbum_large

Dan dit, geen reactie W.P

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 21:24
Sorry, op je hoofdscherm moet je TW kunnen selecteren, daarbinnen kun je impuls kiezen.

(Ik heb een oudere versie van de controller, dus kan niet exact zien hoe het er bij jou uit moet zien.)

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 17:23
In het hoofdscherm kan ik TW selecteren
,helaas kun je in dat menu geen inpuls kiezen.

  • kokpol
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 21:14
Johndoej schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 00:08:
In het hoofdscherm kan ik TW selecteren
,helaas kun je in dat menu geen inpuls kiezen.
Inmiddels heb je al best wel wat berichten hier in het forum gedropt, heb je al eens de installateurs handleiding goed bekeken? Daar staat alles in wat je zoekt :)

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 17:23
Heb wel een handleiding maar geen installateurs handleiding .

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 17:23
Misschien zijn er mensen die ervaring hebben met een yataki uit november 2022.
Hoe geef ik handmatig een temp. puls voor warmwater ?

  • kokpol
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 21:14
Johndoej schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 09:46:
Heb wel een handleiding maar geen installateurs handleiding .
Die zijn gewoon op internet te vinden bij Hitachi (UK), zoek en gij zult vinden.....

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 17:23
Ik zie het over het hoofd of het staat niet in de installateurs handleiding hoe je handmatig een inpuls geeft voor Tw

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 17:23
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d3mdBBXt8rVN4VYJ1EXPWUp-cgk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ScYij52HNkR1SbDd0R4dqusZ.jpg?f=fotoalbum_large

Hoe simpel kan het zijn type signaal moet op open staan. En dan werkt het.

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 17:23
Even terug naar de shelly.
Ik wil dat de wp aan en uitgezet wordt door de shelley. Heb bij deze instelling de mogelijkheid de instelling te veranderen in vraag. Is dat aan te raden of heeft dit er niks mee te maken.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gHb9Uj4RlsRTR6Z8fYftfgoEHlw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nXLxDPM5Z7oJG9k5d89yYVkh.jpg?f=fotoalbum_large

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 21:24
Ik geef het ook op, ik raad je aan iemand met meer kennis in te huren.

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 17:23
We waren net lekker bezig, maar toch bedankt.
Misschien nog andere met goede ideen.
Voor het geval dat niemand meer weet wat de vraag was ?

Heb een relais, de shelley pro EM 50.
Heb daar wat scenes ingezet wanneer hij de wp wel en niet mag schakelen
Relais is aangesloten op een Hitachi Yutaki . Helaas lukt het niet om deze relais te laten communiceren met de yataki .
Heeft iemand daar misschien ideeën over ?

  • D.v.Heerikhuize
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 16:42
even een vraag omtrent monoblok 8 kw, heb hem voor het huis staan, zat te denken aan een kast eromheen te zetten, zijn die kasten nu echt zo belachelijk duur, was er wel een die het geluid zou verminderen. hebben jullie hier ervaring mee, staat geïnstalleerd volgens de voorwaardes qua afmetingen en op blocks.
hoor graag jullie reactie.
Pagina: 1 ... 23 24 Laatste