Ervaringen Hitachi Yutaki RASM Monoblock warmtepomp

Pagina: 1 ... 22 23 Laatste
Acties:

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DivTweak
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 19-08 04:18
yess nu ben ik er van overtuigd.

De 2016 yutaki-M modellen hebben een failing auto air purge valve.
Zojuist weer issues met de air purge procedure dus ik ben dan gaan kijken naar dat kreng.

En idd. Je moet er op rammen voordat die air purge ventiel dienst doet.

Wat mij het meest dwars zit is dat de distributeur blijkbaar al wist al die jaren geleden dat dit een zwak punt was. Telefonisch geen advies dus een service bezoek a veel te duur.

Die jonge kwam niet eens eerst onderzoeken maar begon gelijk te rammen op die ventiel. Als of hij wist wat het probleem was.

Dat vind ik echt een smet op de distributeur. Om op die manier zijn mensen aan het werk te houden.

Ik onderstreep dus nogmaals dat het belangrijk is om met Hitachi zelf in contact te komen. Anders gaat het minder efficiënt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DivTweak
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 19-08 04:18
Aanvulling;

En gezien er maar 1 kanaal in de benelux is qua distributie. Maakt dit een sajant detail als men niet in contact kan komen met de engineers them self.

Van de ditribiteur liggen de verwachtingen veel te laag als het gaat om problem solving.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DivTweak
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 19-08 04:18
Wat de distributeur nog niet helder heeft, en ik vermoed dat ze mee kijken, is dat ik inmiddels alle recente documentatie ter beschikking heb.

Mij gaat het er om om te kunnen aantonen hoe bereidwillig men is en hoe de medewerking is.

Ik ben nog steeds bijster bij die matige medewerking vanuit de Benelux.

Ik denk echt dat Spanje is waar we zijn moeten met belangrijke vragen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Skipper-93
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 09-09 10:38
DivTweak schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 16:11:
yess nu ben ik er van overtuigd.

De 2016 yutaki-M modellen hebben een failing auto air purge valve.
Zojuist weer issues met de air purge procedure dus ik ben dan gaan kijken naar dat kreng.

En idd. Je moet er op rammen voordat die air purge ventiel dienst doet.

Wat mij het meest dwars zit is dat de distributeur blijkbaar al wist al die jaren geleden dat dit een zwak punt was. Telefonisch geen advies dus een service bezoek a veel te duur.

Die jonge kwam niet eens eerst onderzoeken maar begon gelijk te rammen op die ventiel. Als of hij wist wat het probleem was.

Dat vind ik echt een smet op de distributeur. Om op die manier zijn mensen aan het werk te houden.

Ik onderstreep dus nogmaals dat het belangrijk is om met Hitachi zelf in contact te komen. Anders gaat het minder efficiënt.
Bij mijn RASM-5NE van 2019 was dat rammen op de ontluchter al nodig toen hij gloednieuw was. :P Die heb ik gelijk vervangen voor een Flamco Flexvent.
Verder overigens 0 storingen sinds eind 2019 _/-\o_

PVOutput / Wind Turbine Live Camera


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DivTweak
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 19-08 04:18
yes in grote lijnen zijn die Yutaki's erg solide.

Ik ga aankomende zomer de boel eens helemaal uit elkaar halen maar verwacht eerlijk gezegd helemaal niets spannends.

Dat is overigens ook gelijk het moment waarop ik die beperkte flow waar ik last van heb ga onderzoeken. Ik denk dat het pas zin heeft om met efficiëntie data te komen nadat dat geregeld is.
Skipper-93 schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 11:54:
[...]

Bij mijn RASM-5NE van 2019 was dat rammen op de ontluchter al nodig toen hij gloednieuw was. :P Die heb ik gelijk vervangen voor een Flamco Flexvent.
Verder overigens 0 storingen sinds eind 2019 _/-\o_

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
DivTweak schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 12:37:
yes in grote lijnen zijn die Yutaki's erg solide.

Ik ga aankomende zomer de boel eens helemaal uit elkaar halen maar verwacht eerlijk gezegd helemaal niets spannends.

Dat is overigens ook gelijk het moment waarop ik die beperkte flow waar ik last van heb ga onderzoeken. Ik denk dat het pas zin heeft om met efficiëntie data te komen nadat dat geregeld is.


[...]
Bedoel je beperkte waterpomp-flow?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DivTweak
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 19-08 04:18
idd. ik trek rond de 0.9 a 1m3/h op 100% terwijl die pomp veel meer aan zou moeten kunnen.

Ik ging er wellicht naief vanuit dat ik met een 25mm pijp voldoende zou hebben om frictie te minimaliseren voor de aan en afvoer. Of wellicht is de pomp toe aan een schoonmaak ronde na al die jaren :)

Ik vertrouw er op dat dit goed gaat komen overigens dus ik heb eigenlijk over het product zelf geen echte klachten.
Apocalyps895 schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 12:49:
[...]


Bedoel je beperkte waterpomp-flow?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
DivTweak schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 13:23:
idd. ik trek rond de 0.9 a 1m3/h op 100% terwijl die pomp veel meer aan zou moeten kunnen.

Ik ging er wellicht naief vanuit dat ik met een 25mm pijp voldoende zou hebben om frictie te minimaliseren voor de aan en afvoer. Of wellicht is de pomp toe aan een schoonmaak ronde na al die jaren :)

Ik vertrouw er op dat dit goed gaat komen overigens dus ik heb eigenlijk over het product zelf geen echte klachten.


[...]
Ik heb ook een probleem met de flow van de Yutaki, meer details in deze post Apocalyps895 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

Door de lage flow zie ik dus ook een lage Tr...bij mijn andere WP met hogere flow is de Tr ook echt hoger. Maar ik twijfel of dit nu door de verdeler komt of de Yutaki

Heb jij de dipswitch ECO stand van de waterpomp aanstaan? Mijn hypothese is dat deze stand, die ik nog aan heb, mogelijk zorgt voor lagere flow (maar wel energiebesparing) ik kan hier alleen niets over vinden en heb het nog niet uitgeprobeerd

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DivTweak
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 19-08 04:18
Al geruime tijd heb ik die ECO dip switch niet aan meer. Maar het maakt volgens mijn data geen ene malle moer uit,

Waar ik me over frustreer is dat in de documentatie dit lijk te maken te hebben met de waterpomp terwijl aan de binnenkant van de behuizing van de (buiten) unit lijkt dit te maken hebben met de refrigirant.

En dan te bedenken dat de distributeur meent dat alle documentatie up to date is. wat een gemakzuchtige gasten zijn dat zeg.
Ik vind er op zich niets mis mee dat iedereen zijn geld moet verdienen en dus sta ik niet geheel negatief tegen kapitalisme. Maar deze solo distributeur maakt misbruik van zijn positie. Onkundig en betweterig gezien ze allesmacht hebben hier.
Apocalyps895 schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 15:20:
[...]


Ik heb ook een probleem met de flow van de Yutaki, meer details in deze post Apocalyps895 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

Door de lage flow zie ik dus ook een lage Tr...bij mijn andere WP met hogere flow is de Tr ook echt hoger. Maar ik twijfel of dit nu door de verdeler komt of de Yutaki

Heb jij de dipswitch ECO stand van de waterpomp aanstaan? Mijn hypothese is dat deze stand, die ik nog aan heb, mogelijk zorgt voor lagere flow (maar wel energiebesparing) ik kan hier alleen niets over vinden en heb het nog niet uitgeprobeerd

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DivTweak
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 19-08 04:18
aanvulling;

hoe ik tegenwoordig kijk naar UFH balancing is niet meer kijken naar flow. Dan maakt het in princiepen ook niet meer uit naar hoeveel manifolds je hebt.

Dus per manifold balance ik op retour temp. Door aan die flow knopjes te draaien.
Zodra alle lijnen de zelfde retour temp hebben is het goed.

En dan vervolgens om alle retour temp gelijk te trekken per manifold kneip ik de afvoer per manifold.

Het zal wel weer tegen de regels zijn maar dit is wat gewoon prettig werkt.

Tegenwoordig is zo een infrarood camera add on voor je smartphone betaalbaar. En zeker als je vaker moet balancen is dit de investering waard.
Apocalyps895 schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 15:20:
[...]


Ik heb ook een probleem met de flow van de Yutaki, meer details in deze post Apocalyps895 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

Door de lage flow zie ik dus ook een lage Tr...bij mijn andere WP met hogere flow is de Tr ook echt hoger. Maar ik twijfel of dit nu door de verdeler komt of de Yutaki

Heb jij de dipswitch ECO stand van de waterpomp aanstaan? Mijn hypothese is dat deze stand, die ik nog aan heb, mogelijk zorgt voor lagere flow (maar wel energiebesparing) ik kan hier alleen niets over vinden en heb het nog niet uitgeprobeerd

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
DivTweak schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 15:56:
Al geruime tijd heb ik die ECO dip switch niet aan meer. Maar het maakt volgens mijn data geen ene malle moer uit,

Waar ik me over frustreer is dat in de documentatie dit lijk te maken te hebben met de waterpomp terwijl aan de binnenkant van de behuizing van de (buiten) unit lijkt dit te maken hebben met de refrigirant.

En dan te bedenken dat de distributeur meent dat alle documentatie up to date is. wat een gemakzuchtige gasten zijn dat zeg.
Ik vind er op zich niets mis mee dat iedereen zijn geld moet verdienen en dus sta ik niet geheel negatief tegen kapitalisme. Maar deze solo distributeur maakt misbruik van zijn positie. Onkundig en betweterig gezien ze allesmacht hebben hier.


[...]
Dan hoef ik ook niet te proberen wat de WP doet met ECO stand uit.

Overigens zit in mijn Yutaki een wilo RS15/7.5-iPWM1 waterpomp die max 3,3m³/h aan kan. Wat ik dus erg vreemd vind is dat die bij mij maar krap 1.7m³/h haalt en mijn Panasonic op een verdeler die half zo klein is al 1.8m³/h maar is lastig om te zeggen of dit nu echt de waterpomp is of toch ergens weerstand in de leidingen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DivTweak
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 19-08 04:18
ik zou juist zeggen probeer het vooral die ECO dip switch. Het enige van belang is hoe het verschil waar te nemen?
Mocht de boel bij jouw in eens harder gaan draaien dan wordt het tijd om modellen en firmware versies te gaan vergelijken.
Apocalyps895 schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 17:31:
[...]


Dan hoef ik ook niet te proberen wat de WP doet met ECO stand uit.

Overigens zit in mijn Yutaki een wilo RS15/7.5-iPWM1 waterpomp die max 3,3m³/h aan kan. Wat ik dus erg vreemd vind is dat die bij mij maar krap 1.7m³/h haalt en mijn Panasonic op een verdeler die half zo klein is al 1.8m³/h maar is lastig om te zeggen of dit nu echt de waterpomp is of toch ergens weerstand in de leidingen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
DivTweak schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 18:52:
ik zou juist zeggen probeer het vooral die ECO dip switch. Het enige van belang is hoe het verschil waar te nemen?
Mocht de boel bij jouw in eens harder gaan draaien dan wordt het tijd om modellen en firmware versies te gaan vergelijken.


[...]
Bijzonder is dat mijn DHW gewoon op 2,2m³/h loopt, lijkt er dus echt op dat het ergens in de leidingen of 3-wegklep? Kan zitten

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DivTweak
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 19-08 04:18
dus de pomp kan harder. dat staat nu vast. wellicht heeft die dip switch bij jouw model/firmware versie alleen invloed op de non DHW circuits.

Ik zou het maar gewoon proberen.

Afhankelijk hoe vaak jouw 3way valve draait vermoed ik overigens niet dat daar iets vreemds zit. maar met vermoedens komen we niet erg ver en is het nu een zaak van eliminatie/determinatie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
DivTweak schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 19:42:
dus de pomp kan harder. dat staat nu vast. wellicht heeft die dip switch bij jouw model/firmware versie alleen invloed op de non DHW circuits.

Ik zou het maar gewoon proberen.

Afhankelijk hoe vaak jouw 3way valve draait vermoed ik overigens niet dat daar iets vreemds zit. maar met vermoedens komen we niet erg ver en is het nu een zaak van eliminatie/determinatie.
Het filter heb ik al wel schoon gemaakt, zat ook nog wel wat troep in.

Zelfs wat kleine randjes van de flexbuis :X Dit had overigens geen invloed op de flow kwam ik achter...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w_d4m8QOw1Nwujnyqb58D3y94TY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FnLHLgOJhbjrnnjZvF4UtebD.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door Apocalyps895 op 29-01-2025 20:29 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DivTweak
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 19-08 04:18
yes die filter slipt idd redelijk vaak vol. Althans in mijn geval maar dat is normaal en dus niet iets om bezorgd over te zijn. Er zijn ook mensen die juist het medium zo 'schoon' mogelijk willen houden maar die tijd en zin heb ik niet :(

En idd nog nooit gehad dat dit invloed had op de flow. fijn om te horen dat dat bij jou ook zo is.

Let er overigens wel op dat bij dip switch wijzigingen je eerst de power moet pullen. Anders snapt ie het niet :) zal met de u-boot/linux procedure (of iets dergelijks) te maken hebben.
Apocalyps895 schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 20:26:
[...]


Het filter heb ik al wel schoon gemaakt, zat ook nog wel wat troep in.

Zelfs wat kleine randjes van de flexbuis :X Dit had overigens geen invloed op de flow kwam ik achter...

[Afbeelding]

[ Voor 9% gewijzigd door DivTweak op 29-01-2025 20:45 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • tinus89
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 25-08 09:38
tinus89 schreef op maandag 27 januari 2025 @ 13:05:
Sinds een tijdje maar onze RAS3.0 Yutaki bij het starten van de defrost soms een piepend geluid. Alsof het ventiel wat gas dumpt om warmte in de buitenunit te krijgen een beetje resoneert. Op zich niet erg storend, maar hebben meer mensen dit? Kan het kwaad?
Niemand die hier een antwoord op heeft? :P

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 10:44
tinus89 schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 19:54:
[...]


Niemand die hier een antwoord op heeft? :P
Ik heb dit ook. Had begrepen dat het wat met de aansturing van het ventiel te maken had. Deze gaat in stapjes en wellicht dat hij dan nog net iets te klein staat. Was een redelijk normaal verschijnsel had ik begrepen. Het precieze verhaal is me ontschoten omdat het erg aannemelijk klonk.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Leon-
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 10-09 22:27
tinus89 schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 19:54:
[...]

Niemand die hier een antwoord op heeft? :P
Heb ik ook 😉

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • JeGer
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12-08 11:18
Hallo,

Ik heb dit forum gebruikt om mijn Hitachi warmtepomp beter leren kennen. Zoals bij vele van jullie moet je het toch zelf doen aangezien de installateur het niet weet of geen tijd aan wil besteden de installatie zo efficiënt mogelijk in te regelen.

Ik heb een Yutaka S5 splitunit 14KW met 220m2 vloerverwarming. In serie met de vloerverwarming hangt een buffervat (100L). Natuurlijk ook een warmwaterboiler van 270L voor het tapwater. Ik heb ook een netatmo thermostaat aangeschaft ipv de Hitachi thermostaat (met een hysterese van 1graad). Ik vind het echt onnozel om een heel huis 1,2 graden warmer te moeten stoken. Absoluut niet efficiënt voor mij. Met de Netatmo (instelbare hysterese) werkt het comfortabel. Dus bedankt voor de tips hier op het forum.

Ik heb ondervonden dat om de warmtepomp efficiënt te laten draaien de flow erg belangrijk is!
De warmtewisselaar in de binnenunit werkt het efficiëntst als de flow laag is. Wat natuurlijk logisch is. Bij mij staat deze nu op constant 50%. De delta T instelling werkt inderdaad niet met een serie buffervat omdat de temperatuur maar heel langzaam stijgt (lage flow) door het volume wat opgewarmd moet worden. Erg jammer. Bij het verwarmen van tapwater werkt dit wel prima want dan zit deze buffer er niet tussen.

Hoe lager de snelheid (flow) door deze warmtewisselaar hoe lager het vermogen wat er gevraagd wordt. Is de flow hoog dan is er veel energie nodig (van de buitenunit) om de toevoertemperatuur te krijgen met als gevolg dat dat veel KWH gaat kosten.
Doordat er meer energie/vermogen nodig is om de Ta te bereiken met een hoge flow gaat de buitenunit eerder/sneller dichtvriezen met als gevolg nog meer energie/vermogen nodig om de Ta te bereiken. Of de Ta wordt niet eens meer bereikt. De flow laag zetten voorkomt dit ook.

Bij mij heb ik met dit weertype (+-0graden) elke 45 minuten een defrost maar de buitenunit bevriest minder snel (of niet) dus vraagt minder energie/vermogen. Door een lagere flow in te stellen wordt er ook minder snel een extra verwarmingselement ingeschakeld om Ta te bereiken heb ik de ervaring.

Ik heb lang een constante stooklijn gehad op 29 graden maar merkte dat als het onder 0 graden komt het huis niet opwarmt dus heb toch weer een variabele stooklijn met een minimum van 29 graden. (tot 35 graden) Met deze instelling draai ik nu rond de 3Ampere/59HZ. Komt de temperatuur boven de 7 graden dan haal ik vaak minimum vermogen 1Ampere/31Hz. Met de stooklijn op minimum 29 graden krijg ik geen last van pendelen.

Het nadeel van een lage flow is de afgifte met de vloerverwarming heb ik in dit forum gelezen.
Wellicht zijn er andere ervaringen en meer nadelen van een lage flow maar voor diegene die zo zuinig mogelijk willen verwarmen werkt dit denk ik.

Graag zou ik nog experimenteren zonder buffervat ertussen en lage flow, maar dan moet er fysiek een bypass tussen gezet gaan worden. Dan werkt de deltaT instelling voor ruimteverwarming waarschijnlijk wel zoals de bedoeling is en kan ik de temperatuur van de Ta veel hoger zetten zonder veel vermogen er in te hoeven pompen. Iemand hier al ervaringen mee?

Dit zijn puur mijn eigen ervaringen met het experimenteren met deze warmtepomp. Ofdat het klopt of werkt moet je natuurlijk zelf uitvinden ;)

Alle feedback is welkom!

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • a.wijdeveld
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 10-09 22:11
Leuk om je verhaal te lezen JeGer. Met buffervat ben je wat beperkt, en moet je eigenlijk wel de flow in de warmtepomp en je vloerverwarming matchen voor een stabiel systeem. Teveel verlagen geeft een grote delta T. Voordeel van een wat hogere flow is dat je delta T in je vloerverwarming niet teveel afneemt en je met een lage T kan blijven stoken (ik zit nu nog op 26 graden in / en 23 uit voor 180 m2 vloerverwarming met 1,8 kw opname en zonder back-up heater). Klopt dat ik de Ta niet haal door deze flow (1.6 m3/uur), maar door nachtverlaging te gebruiken kun je het hoge verbruik bij 'volle bak' temperen. Runs zijn nu iets meer dan 12 uur met de beruchte 45 min defrosts ertussendoor.

Met je eens dat deze warmtepomp net wat te weinig controle biedt en soms wat contra intuitief is qua inregelen en optimalisatie. Of je dit met een lage flow bereikt is iets om per situatie te proberen.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • kokpol
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 10:59
JeGer schreef op maandag 3 februari 2025 @ 14:42:
Hallo,

Ik heb dit forum gebruikt om mijn Hitachi warmtepomp beter leren kennen. Zoals bij vele van jullie moet je het toch zelf doen aangezien de installateur het niet weet of geen tijd aan wil besteden de installatie zo efficiënt mogelijk in te regelen.

Ik heb een Yutaka S5 splitunit 14KW met 220m2 vloerverwarming. In serie met de vloerverwarming hangt een buffervat (100L). Natuurlijk ook een warmwaterboiler van 270L voor het tapwater. Ik heb ook een netatmo thermostaat aangeschaft ipv de Hitachi thermostaat (met een hysterese van 1graad). Ik vind het echt onnozel om een heel huis 1,2 graden warmer te moeten stoken. Absoluut niet efficiënt voor mij. Met de Netatmo (instelbare hysterese) werkt het comfortabel. Dus bedankt voor de tips hier op het forum.

Ik heb ondervonden dat om de warmtepomp efficiënt te laten draaien de flow erg belangrijk is!
De warmtewisselaar in de binnenunit werkt het efficiëntst als de flow laag is. Wat natuurlijk logisch is. Bij mij staat deze nu op constant 50%. De delta T instelling werkt inderdaad niet met een serie buffervat omdat de temperatuur maar heel langzaam stijgt (lage flow) door het volume wat opgewarmd moet worden. Erg jammer. Bij het verwarmen van tapwater werkt dit wel prima want dan zit deze buffer er niet tussen.

Hoe lager de snelheid (flow) door deze warmtewisselaar hoe lager het vermogen wat er gevraagd wordt. Is de flow hoog dan is er veel energie nodig (van de buitenunit) om de toevoertemperatuur te krijgen met als gevolg dat dat veel KWH gaat kosten.
Doordat er meer energie/vermogen nodig is om de Ta te bereiken met een hoge flow gaat de buitenunit eerder/sneller dichtvriezen met als gevolg nog meer energie/vermogen nodig om de Ta te bereiken. Of de Ta wordt niet eens meer bereikt. De flow laag zetten voorkomt dit ook.

Bij mij heb ik met dit weertype (+-0graden) elke 45 minuten een defrost maar de buitenunit bevriest minder snel (of niet) dus vraagt minder energie/vermogen. Door een lagere flow in te stellen wordt er ook minder snel een extra verwarmingselement ingeschakeld om Ta te bereiken heb ik de ervaring.

Ik heb lang een constante stooklijn gehad op 29 graden maar merkte dat als het onder 0 graden komt het huis niet opwarmt dus heb toch weer een variabele stooklijn met een minimum van 29 graden. (tot 35 graden) Met deze instelling draai ik nu rond de 3Ampere/59HZ. Komt de temperatuur boven de 7 graden dan haal ik vaak minimum vermogen 1Ampere/31Hz. Met de stooklijn op minimum 29 graden krijg ik geen last van pendelen.

Het nadeel van een lage flow is de afgifte met de vloerverwarming heb ik in dit forum gelezen.
Wellicht zijn er andere ervaringen en meer nadelen van een lage flow maar voor diegene die zo zuinig mogelijk willen verwarmen werkt dit denk ik.

Graag zou ik nog experimenteren zonder buffervat ertussen en lage flow, maar dan moet er fysiek een bypass tussen gezet gaan worden. Dan werkt de deltaT instelling voor ruimteverwarming waarschijnlijk wel zoals de bedoeling is en kan ik de temperatuur van de Ta veel hoger zetten zonder veel vermogen er in te hoeven pompen. Iemand hier al ervaringen mee?

Dit zijn puur mijn eigen ervaringen met het experimenteren met deze warmtepomp. Ofdat het klopt of werkt moet je natuurlijk zelf uitvinden ;)

Alle feedback is welkom!
Goed dat je dit hebt uitgezocht. Ook erg fijn dat de Netatmo thermostaat bevalt. Dat is zeker iets voor anderen als ze het comfort willen verhogen.

Eigenlijk voor alle warmtepompen geldt (dat is namelijk gebaseerd op natuurkunde) hoe lager de aanvoertemperatuur hoe zuiniger de wp draait. Over het algemeen geldt: Hoe hoger de flow -> hoe hoger de gemiddelde verwarmings temperatuur -> hoe lager de aanvoertemperatuur kan.

In jouw situatie leidt de lagere lagere flow waarschijnlijk voor een lager verbruik omdat je warmtepomp naar alle waarschijnlijkheid wat te groot is (bij hogere temperaturen). Hierdoor kan het verlagen van de flow soms voor minder gebruik zorgen.

Je hebt neem ik aan ook al geprobeerd om de flow maximaal te zetten en de aanvoertemperatuur drastisch te verminderen (26 graden)? Dat zou in theorie tot een lager verbruik moeten leiden, maar soms wijkt de theorie af van de praktijk (helemaal met Hitachi warmtepompen;))

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • JeGer
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12-08 11:18
@ kokpol en a.wijdeveld

Jullie slaan beide de spijker op de kop. Het probleem wat ik dan krijg is: pendelen.

Door de lage aanvoer temp en hoge flow loopt de temp snel naar elkaar toe en wordt de delta T te klein.
Proefondervindelijk heb ik bij een minimum temperatuur van 29 graden geen last van pendelen, ook niet als het wat warmer weer wordt.

Blijft toch erg compromissen sluiten bij dit systeem helaas.

En krijg je bij een Ta van 26 graden het huis warm? Ik ga het zeker nog een keer proberen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • a.wijdeveld
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 10-09 22:11
JeGer, ligt natuurlijk een beetje aan je warmteverlies en afgiftecapaciteit van je vloerverwarming. Met een delta T van 5 - 6 graden krijg ik het daggemiddeld warm (ik kan hierdoor ook goed koelen, een Ta van 16 graden in de zomer is eigenlijk altijd wel boven het dauwpunt en is voldoende voor een temperatuur van 22 graden).

Zie de temp variatie over de afgelopen dagen bij een Ta van 26 graden. De 1 graad hysterese van de thermostaat is goed te zien.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f_OILybMVhGeaJdY5auJ6CLCH4Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lNZ35NzXiFChF6tZJJghoMog.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • a.wijdeveld
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 10-09 22:11
Voor de volledigheid, zo ziet mijn dagrun er momenteel uit, +/- 12 uur met een opname van gemiddeld 1,8 kW voor de warmtepomp.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-mKQjZJJaFv7Fioi4O6ZFgZjMgs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ynaY3FNS4qKbW5uZsuuXcRUL.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • JeGer
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12-08 11:18
a.wijdeveld, bedankt voor de duidelijke info. Ik ben nu aan het testen met een Ta van 26 graden en een constante flow van 90%. Wat bij mij neerkomt op 2.08 m3/h. Als ik de flow op 100% zet gaat de pomp geluid geven wat ik niet wil. Vooralsnog gaat dat voorspoedig en loopt prima zonder pendelen met ook gemiddeld 1.8 Kw voor de warmtepomp. Vergelijkbaar dus met het vermogen van mijn eerdere test flow 50% (1,1 m3/h) met Ta 29 graden.
Maar een hogere flow is beter om de massa op te warmen begrijp ik. Ben nu aan het proberen het huis te verwarmen van 20gr naar 20,5gr.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
Door velen op tweakers is het al gezegd; flow is het belangrijkste. Je wil een hoge flow voor een goede warmte afgifte.

Eerder had ik ook al is vermeld dat mijn Panasonic monobloc wel een goede flow haalt en hier zie ik dan ook terug dat mijn Tr hoog is en uiteindelijk mijn Delta-T klein. Dus de vloer wordt ook echt warm en de WP verbruikt niet veel.

Mijn Yutaki heeft een enorm slechte flow en hier zie ik dat mijn Tr nooit hoger dan 21 wordt. Hierbij inmiddels ondervonden dat een lage flow met hogere Ta minder goed werkt dan de flow op 100% en de Ta op 26. (Als een maximale flow zorgt voor pendel gedrag kan je altijd de Ta nog wat verhogen om te zorgen dat de WP zn vermogen kwijt kan). Ik ga in het voorjaar eerst is alle koppelingen vervangen om te kijken of dit de flow kan verbeteren.

[ Voor 4% gewijzigd door Apocalyps895 op 04-02-2025 16:17 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JeGer
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12-08 11:18
Deze nacht het huis verwarmd van 20,2gr 21:00h naar 20,5gr (7:00). Buitentemperatuur 2gr, Ta 26gr, Tr 22gr, flow 2,08 m3/h. Zie foto van homewizard vanaf 0:00h De piek is het verwarmen van het tapwater. Deze grafiek is de totaalstroom. Dus minus standby verbruik van het huis wat ongeveer 350w/h is. Lijkt me best prima toch?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A5O7X15Y7YdXj06QDvo-EDexpxc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mddGpgqdbmDQMwJ0iPOAuk4X.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
JeGer schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 08:47:
Deze nacht het huis verwarmd van 20,2gr 21:00h naar 20,5gr (7:00). Buitentemperatuur 2gr, Ta 26gr, Tr 22gr, flow 2,08 m3/h. Zie foto van homewizard vanaf 0:00h De piek is het verwarmen van het tapwater. Deze grafiek is de totaalstroom. Dus minus standby verbruik van het huis wat ongeveer 350w/h is. Lijkt me best prima toch?
[Afbeelding]
Is dit de flow van je WP over het buffervat of over je VVW? Naar mijn mening ook een te lage Tr, als je van 2100 tot 0700 stookt moet die echt wel meer dan 0,3°c kunnen verwarmen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • a.wijdeveld
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 10-09 22:11
Dus netto 16,2 - 3,5 (10 x 0,35) = 12,7 kW voor 24 uur? Nu is je reeks wat kort om ook de buffercapaciteit van je huis in te kunnen schatten, als je het over een week doet (mits de temperatuur niet teveel varieert) heb je wat meer zekerheid.

Maar netjes, ik zit op 12 uur x 1,7 kW/uur = 20,4 kW gemiddeld per dag over de afgelopen week (was eerder in de week iets kouder) bij binnen 20,5 graden (gemiddeld), het huis = 200 m2 waarvan 180 m2 met hoge dichtheid vloerverwarming (en verder isolatie klasse A en vrijstaand). Ook hier Ta 26 graden en Tr 23 graden, flow dus 2x 1,6 m3/uur (WP en VVW) en parallel buffervat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JeGer
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12-08 11:18
Apocalyps895 schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 12:33:
[...]


Is dit de flow van je WP over het buffervat of over je VVW? Naar mijn mening ook een te lage Tr, als je van 2100 tot 0700 stookt moet die echt wel meer dan 0,3°c kunnen verwarmen.
Dit is de flow over het buffervat en VVW. Het buffervat staat in serie. (retourleiding). Ik heb alleen de waterpomp in de binnenunit. De Tr is inderdaad van 21gr naar 22gr gegaan wat niet zoveel is maar ik denk dat daar de defrosts om de 45 min een belangrijke oorzaak in zijn denk jij niet? Het buffervat zal wel noodzakelijk zijn maar gaat wel ten kosten van de efficiëntie, vind ik.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JeGer
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12-08 11:18
a.wijdeveld schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 12:46:
Dus netto 16,2 - 3,5 (10 x 0,35) = 12,7 kW voor 24 uur? Nu is je reeks wat kort om ook de buffercapaciteit van je huis in te kunnen schatten, als je het over een week doet (mits de temperatuur niet teveel varieert) heb je wat meer zekerheid.

Maar netjes, ik zit op 12 uur x 1,7 kW/uur = 20,4 kW gemiddeld per dag over de afgelopen week (was eerder in de week iets kouder) bij binnen 20,5 graden (gemiddeld), het huis = 200 m2 waarvan 180 m2 met hoge dichtheid vloerverwarming (en verder isolatie klasse A en vrijstaand). Ook hier Ta 26 graden en Tr 23 graden, flow dus 2x 1,6 m3/uur (WP en VVW) en parallel buffervat.
Bij mij staat het buffervat in serie. Maar ook klasse a en vrijstaand. Wel veel glas in huis wat stiekem wel wat nadelig is.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • a.wijdeveld
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 10-09 22:11
Sorry, buffervat bekeken en het is in serie, de CV (hybride) staat parallel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
JeGer schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 14:09:
[...]


Dit is de flow over het buffervat en VVW. Het buffervat staat in serie. (retourleiding). Ik heb alleen de waterpomp in de binnenunit. De Tr is inderdaad van 21gr naar 22gr gegaan wat niet zoveel is maar ik denk dat daar de defrosts om de 45 min een belangrijke oorzaak in zijn denk jij niet? Het buffervat zal wel noodzakelijk zijn maar gaat wel ten kosten van de efficiëntie, vind ik.
Ik las dat je 220m² vvw hebt ik snap dan je buffervat niet? Je hebt genoeg inhoud in al die leidingen zodat er genoeg warmte afgifte kan plaats vinden en ook zoals veel vaker hier op het forum aangehaald draait een WP het mooiste zonder al die dingen er tussen.

Wat is de reden geweest dat ze die er tussen geplaatst hebben omdat je zegt dat die noodzakelijk is? (Ik denk niet dat de defrosts de oorzaak zijn van een lage Tr als de WP al even loopt en je vloer op temperatuur is, zal een defrost niet op eenkeer je hele vloer zo snel afkoelen, anders zou die omgekeerd ook zo snel op temperatuur moeten komen)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • a.wijdeveld
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 10-09 22:11
Ook hier een verplicht 50 l buffervat wat overbodig is (ik heb betonkern activering, dus de warmtebuffer is gigantisch). Heeft denk ik te maken met schaarste aan monteurs de afgelopen jaren en zo min mogelijk gedoe na installatie. Een buffer kan in een systeem met minder eigen capaciteit net dat zetje geven om door de defrosts te komen waardoor er minder storingen zijn. En een beoordeling op het niveau van buffercapaciteit per woning is net weer een stap verder en risicovoller voor de installateur. Je ziet dit ook in de push naar monoblocks, geen stek monteur nodig en zeker als een wat hogere Ta gekozen wordt makkelijker te integreren in een bestaande woning. Denk er wel over de buffer eruit te halen. Nu de flow over de WP en VVW beide goed zijn is het vooral de extra pomp die energie kost (+/- 12 uur per dag draaien met 35 watt = 0,4 kWatt), maar omdat er verder weinig mee mis is laat ik het toch nog maar even zo.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JeGer
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12-08 11:18
@acopolyps:
Ik verwacht dat die buffer er tussen zit om op zeker te spelen. Dit is schijnbaar zo berekend in de ontwerpfase van mijn systeem. Ik heb wel 5 verschillende zones met eigen thermostaat. Dus als deze allemaal op “vraag uit” staan wordt het circuit een stuk kleiner en zal zodanig meteen dicht lopen. De buffer vangt dit dan op en voorkomt pendelen is mijn mening. Wellicht als ik alle zones “open” laat staan is de buffer niet nodig. (wat ik misschien wel liever zou doen)

Eigenlijk zou ik willen hebben dat het net zo werkte als het verwarmen van de boiler. deltaT 5 graden en het water dat steeds warmer de VVW in gaat. Dan is het huis zo warm.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sander veendam
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 03-09 20:18
a.wijdeveld schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 12:46:
Dus netto 16,2 - 3,5 (10 x 0,35) = 12,7 kW voor 24 uur? Nu is je reeks wat kort om ook de buffercapaciteit van je huis in te kunnen schatten, als je het over een week doet (mits de temperatuur niet teveel varieert) heb je wat meer zekerheid.

Maar netjes, ik zit op 12 uur x 1,7 kW/uur = 20,4 kW gemiddeld per dag over de afgelopen week (was eerder in de week iets kouder) bij binnen 20,5 graden (gemiddeld), het huis = 200 m2 waarvan 180 m2 met hoge dichtheid vloerverwarming (en verder isolatie klasse A en vrijstaand). Ook hier Ta 26 graden en Tr 23 graden, flow dus 2x 1,6 m3/uur (WP en VVW) en parallel buffervat.
@ a wijdeveld

Ik zit met mijn 8 kw op exact hetzelfde verbruik afgelopen week. Heb echter geen buffervat in mijn systeem. Verder ook vrijstaand (2023) 200 m2 vv en zelfde Ta en Tr. Dus grappig om te lezen dat het vrijwel identiek is.

Nu lees ik hier wel eens berichten over terug moduleren naar 40 hertz of nog lager. Maar dat heb ik bij mijn systeem nog nooit gezien. Draait altijd op 120 hertz en zakt misschien eens naar 80 na verloop van tijd, maar dat is het dan ook wel.

Ben benieuwd naar jouw ervaring hierin?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • a.wijdeveld
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 10-09 22:11
Met de vele defrosts zie ik nu ook weinig terugmoduleren van de WP. Als je van de defrosts af bent begint het spelletje tussen Ta, flow en pendelen. Dan moduleert de WP wel terug (ik stuur op vermogen, maar 1000 watt zou rond de 50 hertz moeten zijn). Nadeel is dan dat er ook regelmatig een thermo-off plaatsvindt door het kleine verschil tussen Ta en Tr. Een voorbeeld met koelen waarin door de WP gemoduleerd wordt (zie ook de figuur in de post):
a.wijdeveld schreef op zaterdag 29 juni 2024 @ 19:12:
Lagere flow = stabieler.

Wat er met een wat hogere flow gebeurd is dat de retourtemperatuur van het water te koud is. Dan heb je dus een te kleine delta t en gaat de warmtepomp pendelen. Door een lagere flow verlaag je weliswaar de afgifte efficiëntie, maar heb je netto per run een grotere totaal afgifte en voorkom je pendelen. Ook vandaag, met zo'n 25 graden niet extreem heet, maakt de pomp een paar uurtjes een mooie run met terugregulering van 2400 tot 1000 watt met maar 1 stop. Ik heb de aanvoer temp op 14 graden staan, gaat hier goed (alles gietvloer).

[Afbeelding]

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 11-09 15:52
sander veendam schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 23:02:
[...]


@ a wijdeveld

Ik zit met mijn 8 kw op exact hetzelfde verbruik afgelopen week. Heb echter geen buffervat in mijn systeem. Verder ook vrijstaand (2023) 200 m2 vv en zelfde Ta en Tr. Dus grappig om te lezen dat het vrijwel identiek is.

Nu lees ik hier wel eens berichten over terug moduleren naar 40 hertz of nog lager. Maar dat heb ik bij mijn systeem nog nooit gezien. Draait altijd op 120 hertz en zakt misschien eens naar 80 na verloop van tijd, maar dat is het dan ook wel.

Ben benieuwd naar jouw ervaring hierin?
Ik heb een 11 kW en 140m2 verwarmde ruimte, deels vvw en deels Jaga's, matig na-geïsoleerd door vorige bewoners, 140 kWh verbruik vorige week. Deze week tot nu toe 77 kWh. Hierin zit ook het dagelijks opwarmen van mijn boilervat (500L), dit kost dagelijks ook zo'n 3 kWh.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
JeGer schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 20:22:
@acopolyps:
Ik verwacht dat die buffer er tussen zit om op zeker te spelen. Dit is schijnbaar zo berekend in de ontwerpfase van mijn systeem. Ik heb wel 5 verschillende zones met eigen thermostaat. Dus als deze allemaal op “vraag uit” staan wordt het circuit een stuk kleiner en zal zodanig meteen dicht lopen. De buffer vangt dit dan op en voorkomt pendelen is mijn mening. Wellicht als ik alle zones “open” laat staan is de buffer niet nodig. (wat ik misschien wel liever zou doen)

Eigenlijk zou ik willen hebben dat het net zo werkte als het verwarmen van de boiler. deltaT 5 graden en het water dat steeds warmer de VVW in gaat. Dan is het huis zo warm.
Ja buffervat eruit en zoneregeling dmv flow instellen per groep op vvw verdeler is dan beter, ik denk dat het dan allemaal wat beter gaat indien je Tr ook wat beter wordt. Vooral als je nu toch al geen gebruik maakt van de verschillende thermostaten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
a.wijdeveld schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 07:31:
Met de vele defrosts zie ik nu ook weinig terugmoduleren van de WP. Als je van de defrosts af bent begint het spelletje tussen Ta, flow en pendelen. Dan moduleert de WP wel terug (ik stuur op vermogen, maar 1000 watt zou rond de 50 hertz moeten zijn). Nadeel is dan dat er ook regelmatig een thermo-off plaatsvindt door het kleine verschil tussen Ta en Tr. Een voorbeeld met koelen waarin door de WP gemoduleerd wordt (zie ook de figuur in de post):


[...]
Na een defrost begint mijn WP op 50Hz en bouwt dat langzaam op tot het punt dat de BU dicht zit. Vooral met Ta van 26 vallen de defrosts wel mee. Je zou ook heel raar met points kunnen werken om je Ta omhoog te laten gaan indien de buiten temp hoger wordt. Hiermee voorkom je dan pendel gedrag en kan je de flow op 100% laten. Ik heb zonder buffer nooit problemen met pendelen, ik heb bewust een dikke massa gemaakt met de vloer voor de vvw en alles is 18x2 buis van de vvw.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • a.wijdeveld
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 10-09 22:11
@Apocalyps895, ik kan me hier nog een aantal posts herinneren over omgekeerd rampen met de Ta setting en de buiten temperatuur (dus Ta omhoog als het warmer wordt). Zou mij veel handwerk schelen per seizoen, maar in mijn versie van de software kan dit niet. Is dit veranderd?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JeGer
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12-08 11:18
@acopolyps:

Hoe stel jij dat dan in? Ik kan alleen instellen met punten stooklijn dat de Ta lager wordt naarmate de buitentemperatuur hoger wordt. (omgekeerde stooklijn)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JeGer
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12-08 11:18
a.wijdeveld schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 13:14:
@Apocalyps895, ik kan me hier nog een aantal posts herinneren over omgekeerd rampen met de Ta setting en de buiten temperatuur (dus Ta omhoog als het warmer wordt). Zou mij veel handwerk schelen per seizoen, maar in mijn versie van de software kan dit niet. Is dit veranderd?
Dit zou voor mij ook werken denk ik. Op zich loopt de WP nu best mooi, ook al verwarmd hij niet hard, het huis blijft wel op temperatuur met acceptabel vermogensverbruik en een looptijd van 10 uur met dit weer. Maar ik ben er zeker van dat als het warmer wordt buiten, de Tr wel harder oploopt en gaat pendelen. Een goede oplossing zou zijn dat de Ta dan hoger wordt om de delta T te handhaven. Kwa energie zal dat ook wel kunnen aangezien de WP minder moeite heeft zijn Ta te halen. Hopelijk heeft Acopalyps een oplossing?

Is dit met alle merken warmtepompen het geval of zijn deze problemen om de pomp af goed stellen vooral met Hitachi?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 10:44
@JeGer is dit niet waar de meesten hier tegenaan lopen. Lijkt mij bij een correct functionerend systeem dat de flow laag is bij warmer weer (meer tijd om warmte af te geven) en bij kouder weer de flow omhoog gaat (omdat er dan al meer warmte afgifte plaats vindt).
Dit zou in theorie worden gedaan dmv de delta T instelling, maar helaas werkt die niet flekkeloos bij Hitachi.
De compressor die draait wel harder of zachter naar gelang het bereiken van de set temperatuur.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JeGer
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12-08 11:18
Ik ben eigenlijk benieuwd naar wat die software update gedaan heeft. Ik las pas een bericht dat er iemand een software update gehad heeft. Ik heb firmware H-0258 (controller) en H-0222 (PCB binnenunit). Is daar meer bekend over? Misschien zitten daar verbeteringen in wat betreft instellingen. Heeft iemand daar informatie over?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 10:44
Ik zie dat als ik de waterpomp op 50% zet dat hij toch hoger gaat. Zal de aansturing toch anders werken dan we denken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NJaZMmtNolgSI-DTh-v2EbXNJvY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WoRapkiu0T5zcnbLlaXkbZ35.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EUg28jTspTS233lLp5omvJr5Aic=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gYTSIw4MV5RNIbrIZBS890kx.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
STT_2022 schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 21:20:
Ik zie dat als ik de waterpomp op 50% zet dat hij toch hoger gaat. Zal de aansturing toch anders werken dan we denken?
[Afbeelding]

[Afbeelding]
Zal die dit niet doen om de minimale flow te halen? Afhankelijk van je model moet je een minimale flow hebben omdat je anders een foutmelding krijgt

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sander veendam
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 03-09 20:18
STT_2022 schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 21:20:
Ik zie dat als ik de waterpomp op 50% zet dat hij toch hoger gaat. Zal de aansturing toch anders werken dan we denken?
[Afbeelding]

[Afbeelding]
@STT_2022

Dit was mij ook al eens opgevallen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Leon-
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 10-09 22:27
sander veendam schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 20:56:
[...]


@STT_2022

Dit was mij ook al eens opgevallen.
Is dat niet omdat hij minimaal 0.8m3 moet rondpompen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 10:44
Leon- schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 08:47:
[...]


Is dat niet omdat hij minimaal 0.8m3 moet rondpompen?
Zal kunnen, maar min flow volgens specs is 0.6m3.

Denk dat de waterpomp druk gestuurd is. Lijkt wel dat hij een vaste tegendruk wil hebben en daarop gaat hij aansturen.

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 10:44
Iemand de laatste week nog mooie of vreemde dingen gezien?

Ondanks de lage luchtvochtigheid blijft hij om de 45 min een defrost geven. Wel had ik dat de nachtverlaging weer lager kon ivm overshoot van de set temperatuur.

Lijkt wel of de 8kW die ik heb veel te ruim bemeten is.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sander veendam
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 03-09 20:18
STT_2022 schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 13:37:
Iemand de laatste week nog mooie of vreemde dingen gezien?

Ondanks de lage luchtvochtigheid blijft hij om de 45 min een defrost geven. Wel had ik dat de nachtverlaging weer lager kon ivm overshoot van de set temperatuur.

Lijkt wel of de 8kW die ik heb veel te ruim bemeten is.
Hier ook defrost defrost defrost.
Ik heb de afgelopen vorst periode gebruikt om weer wat andere instellingen te proberen. Hier in Groningen is het best koud geweest!
Had de 8 kw als volgt lopen:

Nachtverlaging 50% 24/7

Waterpomp constant 70% (volgens mijn bevindingen/situatie de juiste stand; redelijke flow en set temperatuur wordt eerder gehaald, waardoor eerder op minder vermogen. Tis een beetje schipperen tussen deze 2.

Ta 26 constant

Thermostaat woonkamer 21.5

Hiermee deed de warmtepomp 2 runs a 8 uur per 24 uur.

De vloer voelde dus nooit koud aan wat bij 1 run wel eens het geval is.

Verbruik was ca 22 kwh per 24 uur. Dit lijkt mij toch dikke prima.
Wij hebben een hsb woning en het valt me wel op dat ivm het ontbreken van massa in de muren de ruimte temperatuur wel vrij snel 2 graden zakt. Dat zal met traditionele bouw minder zijn.

Vrijstaand hsb woning 2023
200 m2 vvw

Ben, ter vergelijking en voor zover er iets te vergelijken valt, benieuwd naar jullie instellingen / verbruik met de vorst.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • a.wijdeveld
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 10-09 22:11
Defrosts lijken niet gebaseerd op een gemeten delta T/flow, maar inderdaad getimed op 45 min vanaf +/- <5 graden. Met een Ta van 29 graden kwam ik afgelopen week op runs van iets meer dan 12 uur met gemiddeld 1,8 kW verbruik per uur. Dus ook zo'n 22 kW (vrijstaand, 200 m2, vvw).

Nu het weer warmer is begint het pendelen. Kan de Ta wel weer verhogen maar laat het maar even zo.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EYEKfW22ZfEGOQxXVm4t15RICqU=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/x9VmFQEUSurkMPImtMytzwhR.png?f=user_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JeGer
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12-08 11:18
Ik heb de laatste weken gedraaid met nachtverlaging 65% Ta 27 graden vaste flow 90% (ongeveer 2m3/h). Hiermee kreeg ik runs van meer dan 12 uur. Ook op Ta 26graden geprobeerd maar daarmee verwarmde het huis niet. het vermogen daarmee was rond de 1.9 kw/h. Ik ben daar best tevreden mee maar merk nu dat het wat warmer is de warmtepomp weer gaat pendelen. Dus moet weer andere instellingen gaan gebruiken. Zo blijven we bezig. Had gehoopt een instelling te vinden die bij elke temperatuur bruikbaar is. Maar zo slim is het apparaat helaas niet. Ik moet de Ta handmatig hoger gaan zetten om pendelen te voorkomen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 10:44
Bij mij zie ik hetzelfde verbruik. Zo rond de 21kW. Runs zijn zo’n 6-10 uur gedurende de nacht. Overdag doet hij het sneller, omdat de buitentemperatuur dan wat hoger is. Heb op 85% nachtverlaging gedraaid, maar had wellicht ook 75% kunnen zijn. Had af en toe een thermo off.

Als hij bij jullie gaat pendelen, is dan de Twi bijna hetzelfde als de Two? Of zien jullie een hogere Two dan de set temperatuur?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sander veendam
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 03-09 20:18
Voorheen had ik ook last van pendelen. Volgens mij doordat de two langer dan ca 5 minuten 2 graden hoger is dan tset.

Ik vang dit op door de flow iets te verhogen.

Of ta een graad omhoog

Of 24/7 nachtverlaging paar procent naar beneden

Maar bij veranderend weertype blijf je aan de knoppen draaien....., althans ik wel, om maar zo efficiënt mogelijk te stoken. Niet om de centen, maar vooral om te ondervinden.

[ Voor 56% gewijzigd door sander veendam op 23-02-2025 00:26 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oetker
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 11-09 15:08
Ten eerste bedankt voor de tip van de Netatmo thermostaat in deze thread, super ding!

Als het rond de -1 is, krijgt mijn 8KW Yutaki M het huis niet goed warm; bij 19.2 graden gaat de WP aan, maar die krijgt het dan op die temperatuur gehouden, maar niet warmer.

Vanochtend om 7.30 zag ik bijvoorbeeld temperatuur -1, stooklijn wil 39, maar hij haalt Ta 31. Retour is 26, dus wel DeltaT van 5 graden.

Herkennen anderen het volgende gedrag?

1. Ik heb gezien dat het normaal is dat je cycli van ongeveer 50 minuten krijgt met defrosts tussendoor, maar wat me opvalt is dat gedurende de cyclus de gemeten omgevingstemperatuur zakt. In de piek van de cyclus, dus voordat hij gaat afbouwen naar een defrost, krijg ik bijv dat er -4 uitgelezen wordt ipv -1. Zou mijn WP te beschut staan?

2. Ziet ook al voor het defrosten dat de Ta inzakt.

3. Gedurende de cyclus bouwt het compressorvermogen op, maar ik zie 'm nooit boven de 9A uitkomen op het display. Maar bij een legionellacyclus heb ik de WP ooit veel meer zien trekken, ik geloof ook 11A op het display, iets van 2.8KW op de meter. M.a.w. bij normaal gebruik zie ik hem nooit meer dan ~2.2kw trekken, ik zou denken dat hij harder moet kunnen?

4. Hoewel mijn backup element ingesteld staat op een bivalent punt van 0 graden, delay van 30 minuten, zie ik 'm nooit aan gaan...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Village
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 22-07 17:29
Benieuwd of ik voor de nieuwste software zelf iets moet doen (11kw model, of gaat dit automatisch en kan ik dit terug zien. Heb de unit nu twee winters draaien en ee veel mee gespeeld. Inmiddels draait hij een stuk rustiger mbt pendelen, buffervat in serie bleek niet eeg stabiel. Nu het vat paralel gezet met het gewenste resultaat. Alleen nog steeds geen goed oplossing kunnen vinden voor het standby verbruik van rond de 70W. Maar denk dat ik daarmee moet leren leven.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JeGer
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12-08 11:18
@village, nieuwe software? Kun je hier wat meer informatie over geven?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Skipper-93
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 09-09 10:38
Village schreef op zondag 9 maart 2025 @ 14:16:
Benieuwd of ik voor de nieuwste software zelf iets moet doen (11kw model, of gaat dit automatisch en kan ik dit terug zien. Heb de unit nu twee winters draaien en ee veel mee gespeeld. Inmiddels draait hij een stuk rustiger mbt pendelen, buffervat in serie bleek niet eeg stabiel. Nu het vat paralel gezet met het gewenste resultaat. Alleen nog steeds geen goed oplossing kunnen vinden voor het standby verbruik van rond de 70W. Maar denk dat ik daarmee moet leren leven.
Ik heb een oude gloeilamp dimmer in serie gezet met de 50W carterverwarming. Die doet nu 10W. Dit is alleen aan te raden wanneer hij buiten de garantieperiode is :P Zolang de olietemperatuur maar een stuk boven de buitentemperatuur blijft gaat het goed.
De carterverwarming is om schuimvorming in de olie te voorkomen door condenserend koudemiddel.

PVOutput / Wind Turbine Live Camera


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 10:44
Oetker schreef op maandag 3 maart 2025 @ 09:22:
Ten eerste bedankt voor de tip van de Netatmo thermostaat in deze thread, super ding!

Als het rond de -1 is, krijgt mijn 8KW Yutaki M het huis niet goed warm; bij 19.2 graden gaat de WP aan, maar die krijgt het dan op die temperatuur gehouden, maar niet warmer.

Vanochtend om 7.30 zag ik bijvoorbeeld temperatuur -1, stooklijn wil 39, maar hij haalt Ta 31. Retour is 26, dus wel DeltaT van 5 graden.

Herkennen anderen het volgende gedrag?

1. Ik heb gezien dat het normaal is dat je cycli van ongeveer 50 minuten krijgt met defrosts tussendoor, maar wat me opvalt is dat gedurende de cyclus de gemeten omgevingstemperatuur zakt. In de piek van de cyclus, dus voordat hij gaat afbouwen naar een defrost, krijg ik bijv dat er -4 uitgelezen wordt ipv -1. Zou mijn WP te beschut staan?

2. Ziet ook al voor het defrosten dat de Ta inzakt.

3. Gedurende de cyclus bouwt het compressorvermogen op, maar ik zie 'm nooit boven de 9A uitkomen op het display. Maar bij een legionellacyclus heb ik de WP ooit veel meer zien trekken, ik geloof ook 11A op het display, iets van 2.8KW op de meter. M.a.w. bij normaal gebruik zie ik hem nooit meer dan ~2.2kw trekken, ik zou denken dat hij harder moet kunnen?

4. Hoewel mijn backup element ingesteld staat op een bivalent punt van 0 graden, delay van 30 minuten, zie ik 'm nooit aan gaan...
Zie eigenlijk wel hetzelfde.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Leon-
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 10-09 22:27
STT_2022 schreef op zondag 23 maart 2025 @ 08:09:
[...]


Zie eigenlijk wel hetzelfde.
Heb hetzelfde gehad, hij kreeg het niet warm genoeg op koude dagen. Het huis koelde zelfs af..

De unit is toen vervangen door de 11kw variant.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tinus89
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 25-08 09:38
Onze Yutaki draait inmiddels 2 jaar, afgezien van een storing die er bij levering al in zat, eigenlijk naar volle tevredenheid. Misschien goed om er bij te vermelden dat de unit flink overgedimensioneerd is voor het huis.

Het enige waar ik "tegenaan loop" (of eigenlijk juist niet), is onderhoud. De installateur die hem geplaatst heeft had duidelijk niet ontzettend veel kennis van het apparaat, want voor storingzoeken waren we snel aangewezen op de importeur.
Daarnaast merk ik dat de installateur weinig interesse heeft in het periodiek onderhoud.

Dus, als werktuigbouwkundig ingenieur, vraag ik me af: wat houdt dat nou in?
Het volgende doe ik sowieso zelf voor elk "stookseizoen":

- Visuele controle binnen/buitendeel incl koelmiddelleidingen
- Visuele controle en evt schoonmaken warmtewisselaar/radiator buitendeel (achterkant en ruimte tussen fan en ww)
- Controle draaing fanlagers
- Inspectie binnendeel op lekkages of andere problemen
- Regelmatig controle energieverbruik, waterdruk CV en storingscodes.

Wat zou een installateur nog meer doen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AMARONE
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 11-09 23:02
Mijn Hitachi Yutaki S RAS3 is 2 jaar geleden geplaatst en de installateur geeft nu de optie voor onderhoud per jaar a 200 euro.

Is dit nodig? Hebben jullie een onderhoudscontract waarbij ze elk jaar komen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mayas22
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 11-08 10:22
tinus89 schreef op dinsdag 8 april 2025 @ 08:40:


Dus, als werktuigbouwkundig ingenieur, vraag ik me af: wat houdt dat nou in?
Het volgende doe ik sowieso zelf voor elk "stookseizoen":

- Visuele controle binnen/buitendeel incl koelmiddelleidingen
- Visuele controle en evt schoonmaken warmtewisselaar/radiator buitendeel (achterkant en ruimte tussen fan en ww)
- Controle draaing fanlagers
- Inspectie binnendeel op lekkages of andere problemen
- Regelmatig controle energieverbruik, waterdruk CV en storingscodes.

Wat zou een installateur nog meer doen?
Klinkt redelijk. Wij hadden laatst een onderhoudsbeurt. Ook met name visuele inspecties. Hij meette op verschillende punten ook wel de temperatuur om te zien of dat matchte/er geen onverwacht verlies was.

@AMARONE ik heb met name een onderhoudscontract voor mijn gemoedsrust. Maar ook wel de ervaring dat je dan makkelijker/sneller hulp krijgt bij problemen

Bij mij controleren ze dan wel zowel cv als wp voor +-200 pj. Voorheen had ik alleen cv, dat was ook al 150 per jaar.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 10:44
tinus89 schreef op dinsdag 8 april 2025 @ 08:40:
Onze Yutaki draait inmiddels 2 jaar, afgezien van een storing die er bij levering al in zat, eigenlijk naar volle tevredenheid. Misschien goed om er bij te vermelden dat de unit flink overgedimensioneerd is voor het huis.

Het enige waar ik "tegenaan loop" (of eigenlijk juist niet), is onderhoud. De installateur die hem geplaatst heeft had duidelijk niet ontzettend veel kennis van het apparaat, want voor storingzoeken waren we snel aangewezen op de importeur.
Daarnaast merk ik dat de installateur weinig interesse heeft in het periodiek onderhoud.

Dus, als werktuigbouwkundig ingenieur, vraag ik me af: wat houdt dat nou in?
Het volgende doe ik sowieso zelf voor elk "stookseizoen":

- Visuele controle binnen/buitendeel incl koelmiddelleidingen
- Visuele controle en evt schoonmaken warmtewisselaar/radiator buitendeel (achterkant en ruimte tussen fan en ww)
- Controle draaing fanlagers
- Inspectie binnendeel op lekkages of andere problemen
- Regelmatig controle energieverbruik, waterdruk CV en storingscodes.

Wat zou een installateur nog meer doen?
Binnendeel heeft nog een filter die ze schoonmaken en eventueel een magneetvuilfilter die in je cv systeem zit. Verder hetzelfde als wat jij doet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tinus89
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 25-08 09:38
STT_2022 schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 22:38:
[...]


Binnendeel heeft nog een filter die ze schoonmaken en eventueel een magneetvuilfilter die in je cv systeem zit. Verder hetzelfde als wat jij doet.
Excuus, het magneetvuilfilter was ik natuurlijk van op de hoogte, ik kan hem helaas niet meer toevoegen in mijn post.

Weet je iets meer over het interne filter?

[ Voor 3% gewijzigd door tinus89 op 16-04-2025 16:16 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 10:44
tinus89 schreef op woensdag 16 april 2025 @ 16:14:
[...]


Excuus, het magneetvuilfilter was ik natuurlijk van op de hoogte, ik kan hem helaas niet meer toevoegen in mijn post.

Weet je iets meer over het interne filter?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-PbyjDVkQnsNYQNQZi_Y4vJbqZg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VpGxnMDkbHSSUHlAtf0NzYJx.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 10:44
Hallo Mensen,

Ik zou graag mijn systeem anders willen aansluiten. Heb nu een buffer in serie staan, maar zou graag naar een paralle buffer willen gaan. Is er iemand die hier info over heeft?

Heeft iemand hier een foto van?
Wat heb je als 2e pomp? en hoe is die aangesloten?
Wat voor buffervat heb je?
Welke leiding diameters heb je van de binnen unit naar je buffervat?
Zijn er nog specifieke instellingen nodig?

Alle info is welkom

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • slim_fan
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 10:48
Mag ik vragen waar je deze informatie vandaan hebt? Ik zou graag de andere instructies ook even doornemen :) .

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 10:44
slim_fan schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 20:29:
[...]

Mag ik vragen waar je deze informatie vandaan hebt? Ik zou graag de andere instructies ook even doornemen :) .
Ik heb in google gezocht naar Hitachi Yutaki S service manual.

https://documentation.hit...b/en/heating/rwm-n-r-1e-w

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CHE56
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 10-09 10:20
STT_2022 schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 19:51:
Hallo Mensen,

Ik zou graag mijn systeem anders willen aansluiten. Heb nu een buffer in serie staan, maar zou graag naar een paralle buffer willen gaan. Is er iemand die hier info over heeft?

Heeft iemand hier een foto van?
Wat heb je als 2e pomp? en hoe is die aangesloten?
Wat voor buffervat heb je?
Welke leiding diameters heb je van de binnen unit naar je buffervat?
Zijn er nog specifieke instellingen nodig?

Alle info is welkom
Waarom wil je naar een parallel buffer? Ik heb een parallel buffer (hybride), en moet totaal andere settings gebruiken om het normaal te laten functioneren. Ik regel op % nachtverlaging. Je kan dan ook niet goed op delta T sturen omdat je menging krijgt in je buffervat (en dus pendelen).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Treenaks
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 09:48
CHE56 schreef op woensdag 23 april 2025 @ 10:39:
[...]

Waarom wil je naar een parallel buffer? Ik heb een parallel buffer (hybride), en moet totaal andere settings gebruiken om het normaal te laten functioneren. Ik regel op % nachtverlaging. Je kan dan ook niet goed op delta T sturen omdat je menging krijgt in je buffervat (en dus pendelen).
Er zijn 2 manieren om 'parallel' aan te sluiten: met 2 of met 4 buizen.

https://warmtepomp-weetje...del_warmtepomp_buffer_aan

Welke heb jij?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CHE56
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 10-09 10:20
Treenaks schreef op woensdag 23 april 2025 @ 10:48:
[...]

Er zijn 2 manieren om 'parallel' aan te sluiten: met 2 of met 4 buizen.

https://warmtepomp-weetje...del_warmtepomp_buffer_aan

Welke heb jij?
4 buizen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 10:44
CHE56 schreef op woensdag 23 april 2025 @ 10:39:
[...]

Waarom wil je naar een parallel buffer? Ik heb een parallel buffer (hybride), en moet totaal andere settings gebruiken om het normaal te laten functioneren. Ik regel op % nachtverlaging. Je kan dan ook niet goed op delta T sturen omdat je menging krijgt in je buffervat (en dus pendelen).
Hallo CHE56,

Het probleem wat ik heb, overshoot van set temperatuur, zou liggen aan het feit dat de warmtepomp met een te laag debiet zou draaien. Als ik een buffer parallel zou aansluiten (4 pijps systeem) dan zou hij altijd zijn debiet kunnen halen.
Door mijn afgifte systeem krijgt hij namelijk te veel tegendruk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CHE56
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 10-09 10:20
STT_2022 schreef op woensdag 23 april 2025 @ 16:54:
[...]


Hallo CHE56,

Het probleem wat ik heb, overshoot van set temperatuur, zou liggen aan het feit dat de warmtepomp met een te laag debiet zou draaien. Als ik een buffer parallel zou aansluiten (4 pijps systeem) dan zou hij altijd zijn debiet kunnen halen.
Door mijn afgifte systeem krijgt hij namelijk te veel tegendruk.
Duidelijk. Zorg er wel voor dat je pompsnelheid van warmte pomp en systeem hetzelfde zijn (als dat kan met die tegendruk).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 10:44
CHE56 schreef op woensdag 23 april 2025 @ 17:34:
[...]

Duidelijk. Zorg er wel voor dat je pompsnelheid van warmte pomp en systeem hetzelfde zijn (als dat kan met die tegendruk).
En dat wordt dus nog wel een dingetje.
Ik verwacht dat mijn afgifte systeem (pomp 2) constant zal gaan lopen en dat de binnen unit pomp sneller zal gaan lopen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 10:44
@CHE56

Mag ik vragen welk type buffer je hebt en wat heb je als extra pomp in je systeem?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CHE56
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 10-09 10:20
STT_2022 schreef op donderdag 24 april 2025 @ 09:39:
@CHE56

Mag ik vragen welk type buffer je hebt en wat heb je als extra pomp in je systeem?
Mijn buffer is 50l met 6 aansluitingen ivm hybride, pomp is Grundfos ALPHA 2E. ik denk dat je het niet moet zoeken in parallel vat, geeft te veel problemen met menging. Kan je niets aan het lage debiet doen? staat alles open?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 10:44
CHE56 schreef op donderdag 24 april 2025 @ 12:22:
[...]

Mijn buffer is 50l met 6 aansluitingen ivm hybride, pomp is Grundfos ALPHA 2E. ik denk dat je het niet moet zoeken in parallel vat, geeft te veel problemen met menging. Kan je niets aan het lage debiet doen? staat alles open?
CHE56, bedankt voor je info!


Alles wat verwarmd moet worden staat open en dat werkt prima met de flow die hij zelf geeft, maar het continu bijregelen van het compressor vermogen is waar ik graag vanaf wil.
Heb nog met een installateur gesproken en die gaf direct aan dat er gebruik gemaakt moest worden van een ontkoppel buffer. Hierdoor kan de wp zijn flow zelf regelen en zal dus geen overshoot meer hebben.
Ben dit nu verder aan het bekijken en of ik het zelf kan doen.

Dus als er mensen zijn met goede info en ervaringen met deze setup dan hoor ik het heel graag.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Du Village
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 24-07 18:42
Mijn systeem werkte bij oplevering paralel, dit leek niet echt gewenst omdat ik alleen op vloerverwarming werkte met een eigen pomp. want de radiatoren werden door het huis zo goed als niet gebruikt.
Daarom vv- set vervangen voor een instelbare verdeler en tweede pomp verwijdert. Systeem kan door meerdere afsluiters beinvloed worden om beste resultaat te bereiken. Blijkt dat systeem het best werkt door lage temperatuur direkt door de verdeler te sturen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 10:44
Du Village schreef op vrijdag 2 mei 2025 @ 20:04:
Mijn systeem werkte bij oplevering paralel, dit leek niet echt gewenst omdat ik alleen op vloerverwarming werkte met een eigen pomp. want de radiatoren werden door het huis zo goed als niet gebruikt.
Daarom vv- set vervangen voor een instelbare verdeler en tweede pomp verwijdert. Systeem kan door meerdere afsluiters beinvloed worden om beste resultaat te bereiken. Blijkt dat systeem het best werkt door lage temperatuur direkt door de verdeler te sturen
In principe heb ik dit nu ook, maar de set temperatuur van het water wordt te makkelijk overschreden waardoor hij stopt.
Zal het principe schema C werken, zoals omschreven op warmtepompweetjes?


https://warmtepomp-weetje...at-warmtepompinstallatie/

[ Voor 10% gewijzigd door STT_2022 op 06-05-2025 07:20 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Oetker
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 11-09 15:08
STT_2022 schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 19:51:
Hallo Mensen,

Ik zou graag mijn systeem anders willen aansluiten. Heb nu een buffer in serie staan, maar zou graag naar een paralle buffer willen gaan. Is er iemand die hier info over heeft?

Heeft iemand hier een foto van?
Wat heb je als 2e pomp? en hoe is die aangesloten?
Wat voor buffervat heb je?
Welke leiding diameters heb je van de binnen unit naar je buffervat?
Zijn er nog specifieke instellingen nodig?

Alle info is welkom
Ik heb een 50L parallel buffer, met een OEG 512200058 pomp. Na de pomp zit een extra temperatuursensor.

Eerst was het buffer met 4 buizen aangesloten, m.a.w. retour liep er ook door. Dat zorgde voor een delta T over het buffer van ~1 graad (lastig te meten, zulke kleine verschillen). In ieder geval was de buis uit het buffer voelbaar kouder dan de ingaande buis.
Op mijn verzoek is hij later omgebouwd zodat de retour om het buffer heen loopt, dat hielp.
https://warmtepomp-tips.nl/warmtepomp/buffervat/ Manier 'G' onder 'Verschillende manieren om een parallelbuffer aan te sluiten'.

Ik kan hem niet met 2 buizen aansluiten, omdat de backup heater in het buffer zit.

Ik heb het ook getest zonder buffer: afsluiter in de retour van het buffer dicht en de pomp losgekoppeld.
Maar dan werd de DeltaT op de warmtepomp te hoog, door de lange/kleine diameter leiding naar mijn vloerverwarming. Dus in mijn geval lijkt het buffer wel nut te hebben: niet qua anti-pendel, maar qua hydraulische isolatie. Qua pomp settings heb ik geëxperimenteerd totdat ik de meeste flow op de vloerverwarmingsverdeler zag.

Een klein nadeel van de extra pomp is dat die standaard, net als de pomp in de WP zelf, 10 minuten per uur draait.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • JeGer
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 12-08 11:18
Ik heb een netatmo thermostaat aangeschaft en die gebruik ik om te verwarmen. In principe kan deze niet koelen, maar als je de polariteit veranderd dan gaat hij andersom werken en kun je deze gewoon gebruiken om ook het koelen aan te sturen. Dus als hij boven een bepaalde temperatuur komt gaat de thermostaat uit maar omdat het relais is omgedraaid van maak naar verbreek krijgt de warmtepomp een seintje om te gaan lopen. Doe er je voordeel mee!!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • slim_fan
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 10:48
Ik heb ook een Hitachi Yutaki, de rasm 3vre (3kW), een monobloc dus. Het systeem draait goed en naar tevredenheid. Echter, vermoed ik dat het systeem (veel) efficiënter kan worden. De installatie ging niet soepel door meerdere redenen, die uiteindelijk naar tevredenheid zijn opgelost. De driewegklep is in dat proces verplaatst en voor het buffervat gezet (waar deze eerst na het buffervat zat). De retourleiding van de boiler komt echter wél in de boiler uit. Dus als de boiler wordt opgewarmd, doet het buffervat mee, dus extra tijd en energie verlies. Zodra de boiler is opgewarmd, gaat de externe circulatiepomp draaien (zwarte pijl in onderstaande) en pompt die het warme water van het buffer de vloer in. Geen ramp in de winter (hoewel het officieel té warm is voor de VVW), maar in de zomer is het wel vervelend. Ik wil daardoor de aansluiting iets gaan veranderen. Is onderstaande een goed plan? En heeft iemand suggesties?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9iyYPL_2I1Gyq_I8sMu7P4Y9iaM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FBBAxgrQj6InZvAEMIwrlxDn.png?f=fotoalbum_large
excuses voor het krabbelige schema; paint en een touchpad zijn hier niet ideaal voor ;)

ps: ik heb het al eerder gevraagd, maar zijn hier mensen waarbij het systeem 'vast loopt' als de warmtepomp nog bezig is met de boiler op te warmen, de boiler temp > 50 graden is en de legionellacyclus start? Mijn systeem blijft dan proberen om de boiler middels de warmtepomp op 60 graden te krijgen, zonder dat het element aan gaat.
Edit: Als de warmtepomp de boiler niet opwarmt, gaat de legionellarun wel goed.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tinus89
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 25-08 09:38
slim_fan schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 21:52
ps: ik heb het al eerder gevraagd, maar zijn hier mensen waarbij het systeem 'vast loopt' als de warmtepomp nog bezig is met de boiler op te warmen, de boiler temp > 50 graden is en de legionellacyclus start? Mijn systeem blijft dan proberen om de boiler middels de warmtepomp op 60 graden te krijgen, zonder dat het element aan gaat.
;w Jup, wij hadden exact dat. Hij bleef ook in die legionellarun hangen, waardoor de verwarming uit viel (want bezig met legionellarun) en het huis dus afkoelde.

Oorzaak: de thermische beveiliging van het verwarmingselement was defect, waardoor hij er te vroeg thermisch uit klapte. Hierdoor kreeg hij het boilervat niet op de gewenste temperatuur.
Het vervangen van het verwarmingselement was de oplossing.

Het was (achteraf) ook te herkennen aan het stroomverbruik: langzaam oplopend (WP), dan een korte dip gevolgd door een piek van enkele minuten (overschakelen naar E-element), en daarna viel het stroomverbruik weg (T beveiliging greep in).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • slim_fan
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 10:48
tinus89 schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 09:19:
[...]


;w Jup, wij hadden exact dat. Hij bleef ook in die legionellarun hangen, waardoor de verwarming uit viel (want bezig met legionellarun) en het huis dus afkoelde.

Oorzaak: de thermische beveiliging van het verwarmingselement was defect, waardoor hij er te vroeg thermisch uit klapte. Hierdoor kreeg hij het boilervat niet op de gewenste temperatuur.
Het vervangen van het verwarmingselement was de oplossing.

Het was (achteraf) ook te herkennen aan het stroomverbruik: langzaam oplopend (WP), dan een korte dip gevolgd door een piek van enkele minuten (overschakelen naar E-element), en daarna viel het stroomverbruik weg (T beveiliging greep in).
Dit is eigenlijk net wat anders dan bij mij. Hier gaat de legionela run wel goed als de warmtepomp het vat níet op warmt. Dus alleen als de warmtepomp aan staat (lees: compressor buitenunit actief is) en de temperatuur >45-50 graden is, krijgt hij deze 'vast loper'.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tinus89
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 25-08 09:38
slim_fan schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 09:59:
[...]

Dit is eigenlijk net wat anders dan bij mij. Hier gaat de legionela run wel goed als de warmtepomp het vat níet op warmt. Dus alleen als de warmtepomp aan staat (lees: compressor buitenunit actief is) en de temperatuur >45-50 graden is, krijgt hij deze 'vast loper'.
In wat voor geval gebruikt hij de WP/compressor niet bij de legionellarun? Bij mij start hij ALTIJD met de WP, om vervolgens over te schakelen naar E-element.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Treenaks
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 09:48
[gepost in verkeerd topic]

[ Voor 92% gewijzigd door Treenaks op 25-05-2025 21:34 . Reden: Gepost in verkeerd topic ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • slim_fan
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 10:48
slim_fan schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 21:52:

[Afbeelding]
excuses voor het krabbelige schema; paint en een touchpad zijn hier niet ideaal voor ;)
Kan iemand bevestigen of dit een goed plan is om mijn parallelle buffer aan te sluiten? Ik zou aankomend weekend graag de aanpassingen, mits correct uiteraard, gaan plaatsen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oetker
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 11-09 15:08
slim_fan schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 11:00:
[...]


Kan iemand bevestigen of dit een goed plan is om mijn parallelle buffer aan te sluiten? Ik zou aankomend weekend graag de aanpassingen, mits correct uiteraard, gaan plaatsen.
Als jij ook je backup heater in het buffer hebt, moet je wel de driewegklep-uitgang altijd door het buffer laten stromen, zie
https://warmtepomp-tips.nl/warmtepomp/buffervat/ "Verschillende manieren om een parallelbuffer aan te sluiten"
Ik denk dat jij nu configuratie D voorstelt, ik heb G.

Ik heb een andere manier van vastlopen gehad tijdens de legionellacyclus: het element in de tank ging wel, maar de WP zette die niet meer op tijd uit. De thermostaat in de tank greep in, maar blijkbaar vond de WP de retourtemperatuur toch te hoog, en ging in storing.
Na het resetten van de WP ging deze vervolgens proberen op alleen de WP het legionallaprogramma te doen, zoals iemand anders ook zag.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ruud Berendsen
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 07-07 07:39
Hallo, ik ben nieuw op dit forum en ben hier terecht gekomen omdat ik onlangs de Hitachi Yutaki S Combi 220L 8kW bij mij thuis heb laten installeren.
Nu heb ik ook PV panelen die over het algemeen constant stroom terug het net in voeren, daarom ben ik van plan om het boiler vat electrisch te laten opwarmen tot een max. temp van ±85°C zodra de PV aan het terugleveren zijn. Is er hier iemand die hier ervaring mee heeft en gaat dit werken? Hoe kan ik dit het beste aanpakken? middels een slimme stekker of eerder iets van HEMS installeren?
Ik hoor graag van jullie.
Mvrgr.
Ruud

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 10:44
Ruud Berendsen schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 16:05:
Hallo, ik ben nieuw op dit forum en ben hier terecht gekomen omdat ik onlangs de Hitachi Yutaki S Combi 220L 8kW bij mij thuis heb laten installeren.
Nu heb ik ook PV panelen die over het algemeen constant stroom terug het net in voeren, daarom ben ik van plan om het boiler vat electrisch te laten opwarmen tot een max. temp van ±85°C zodra de PV aan het terugleveren zijn. Is er hier iemand die hier ervaring mee heeft en gaat dit werken? Hoe kan ik dit het beste aanpakken? middels een slimme stekker of eerder iets van HEMS installeren?
Ik hoor graag van jullie.
Mvrgr.
Ruud
Hallo Ruud,

Mooi initiatief om je zonnestroom in je boiler op te slaan. Als je iets wil veranderen aan je systeem, doe dat dan na je garantie periode!

Ik heb mijn electrische heater van de boiler nu aangesloten op een homewizzard stekker, maar heb er een aparte thermostaat (Inkbird ITC-308 Digitale Thermostaat) tussen die de heater regelt naar de gewenste temperatuur (65 graden). De home wizzard stekker gaat pas aan als er terug geleverd wordt.

Hou er altijd rekening mee dat je de thermische beveiliging altijd in je schakelingen laat zitten.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Village
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 22-07 17:29
Vandaag na het eea aangepast te hebben sinds de installatie een nieuw topic toegevoegd. Wifi module ATW-IOT-01 heeft iemand hier al ervaring mee
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CBdpm7-6T9JGQQKJeftfmBB-hjQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IdeXFjO2dh9bD7Ix6V01m0P2.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • iYell0wi7
  • Registratie: Juli 2012
  • Laatst online: 07-09 13:20
Hallo, volgens mij loop ik tegen een software fout aan bij de timer functie. Als ik de koel functie probeer in te plannen met een dagelijks schema wordt de ingestelde ruimte temperatuur altijd 5 graden hierdoor wordt de vraag sturing niet ingeschakeld. (Ja dit is nog steeds onder de ruimte temperatuur maar vraag is Uit) Ookal geef ik aan in het schema dat de ruimtetemperatuur 21 graden moet zijn. Zijn er hier andere die dit gedrag ook ervaren?

Mijn warmtepomp maakt gebruik van de oude PC-ARFH1E controller. (H-0212 + H-0314)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oetker
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 11-09 15:08
zw7 schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 12:01:
[...]


Ja dat klopt. Bij de default instelling draait de pomp altijd en bij de ECO instelling gaat ie uit als je een "TEMP OFF" of "DEMAND OFF" conditie hebt.

Let op dat je dan ook de switch 6 ook op ON zet zodat je "anti freeze modus" ook gaat werken. Deze zet de water pomp aan als de Ta onder de 6 graden komt om te voorkomen dat je water leiding gaat bevriezen.
Kan iemand verklaren waarom die anti freeze dipswitch standaard uit staat? Volgens de installateur 'hoort dat zo', maar het lijkt me zinvol dit aan te zetten...

Daarnaast, kan iemand verklaren waarom in de eco stand de waterpompen standaard 10 minuten per uur draaien? Is dat ook om bevriezen te voorkomen? Je kunt dat uitzetten (min draaitijd op 0 zetten), ik ervaar het als irritant omdat ik de pomp binnen, bij de buffer, kan horen. Er is nog een aparte setting die eens per week de pompen laat draaien, dus tegen vastlopen is het niet relevant.

Edit: Ik lees in de Yutaki service manual dat de monoblocks een heater hebben die gebruikt worden als de antifreeze waterpomp mode niet aan staat.

[ Voor 7% gewijzigd door Oetker op 03-08-2025 16:34 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Leon-
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 10-09 22:27
Oetker schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 10:35:
[...]
Er is nog een aparte setting die eens per week de pompen laat draaien, dus tegen vastlopen is het niet relevant.
Is er een aparte setting die de pomp eens per week laat draaien? Hoe heet die setting? Ik heb het nu maar via Home Assistant geconfigureerd dat hij in de zomer eens per week de temperatuur op max zet voor een kwartier waardoor alles even gaat draaien.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oetker
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 11-09 15:08
Leon- schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 16:51:
[...]


Is er een aparte setting die de pomp eens per week laat draaien? Hoe heet die setting? Ik heb het nu maar via Home Assistant geconfigureerd dat hij in de zomer eens per week de temperatuur op max zet voor een kwartier waardoor alles even gaat draaien.
'Bescherming tegen vastlopen' onder de warmtepomp settings. Ik heb die een keer laten draaien terwijl ik erbij stond, alle waterpompen gaan aan. Maar de compressor niet, misschien gaat het je daar om?

Het blijkt trouwens dat het geluid dat ik hoor tijdens het draaien, leidinggeluid is van de pomp in de buitenunit. Het stomme is, dat wanneer die op delta-t ingesteld staat, hij bij dat zomaar laten draaien van de pompen 100% snelheid gebruikt.

[ Voor 3% gewijzigd door Oetker op 06-08-2025 11:29 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • davigar
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 24-08 22:52
Village schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 19:15:
Vandaag na het eea aangepast te hebben sinds de installatie een nieuw topic toegevoegd. Wifi module ATW-IOT-01 heeft iemand hier al ervaring mee
[Afbeelding]
Hallo, gisteren heb ik een ATW-IOT-01 geïnstalleerd op mijn Yutaki S Combi 2.0. Het koppelen met de CSNET-app ging zonder problemen, maar ik loop tegen het probleem aan dat noch het verbruiksoverzicht noch de grafieken van het uurverloop werken. Heb jij hetzelfde probleem?

Groeten.
Pagina: 1 ... 22 23 Laatste