Ervaringen Hitachi Yutaki RASM Monoblock warmtepomp

Pagina: 1 ... 6 ... 23 Laatste
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 21:29
MisterB schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 16:05:
Zal eens in die menus gaan kijken waar zit dat ongeveer
Als er een pomp draait zou je dit moeten kunnen zien op het beginscherm van je wp:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9bWwHpsmndCC81FMExFv2FVPF38=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Il1C23YjHjuZg4qun3KlmExk.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
blackmore87 schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 16:16:
[...]

Als er een pomp draait zou je dit moeten kunnen zien op het beginscherm van je wp:

[Afbeelding]
Ja bij mij draait pomp 1 (is ook mn enige pomp) constant

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 21:29
Apocalyps895 schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 17:24:
[...]


Ja bij mij draait pomp 1 (is ook mn enige pomp) constant
Kijk eens bij: systeemconfiguratie -> warmtepomp -> configuratie waterpomp (wel eerst inloggen als installateur).
Welke waardes zijn daar ingevuld?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
zie hier pomp 1 en 3 lopen. En de volgende instellingen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PyeGmaCMHgtSi4iVGjCxuLErNAU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qGatkxsfEXqaquhyIsGMSuBr.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mfLzw2hN_F5hy554Vfx46sGzpsM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/taqZXiF4mKyuNUrV740NsGqe.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XwIRFAefr-n1OhfqSUX3VthvRj0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QL6qEnrzitEWCrjvwhFAWc9Y.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 21:29
MisterB schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 20:01:
zie hier pomp 1 en 3 lopen. En de volgende instellingen:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Zo te zien draait je compressor nu ook dus dan is het logisch dat je pompen draaien. Maar gezien je instellingen zouden ze dus vrij snel, nadat de compressor uit is gegaan, uit moeten gaan (doorlooptijd 5 minuten).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
Ja maar geldt dat ook voor de externe pomp?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
Dat ding loopt altijd- heb een split unit met buffervat en externe pomp na dat buffervat .. over die pomp heb ik het .. die wordt wel uit de binnen unit gevoed maar vraag me af of daar enige logica omheen zit

wellicht moet daar een schakelaar bij zodat ie alleen bij bepaalde temperatuur van het aanvoer wate rgaat lopen ?


Die icoontjes (1 2 3) slaan toch alleen op pompen die zich in de warmtepomp unit zelf bevinden ?

[ Voor 115% gewijzigd door MisterB op 02-03-2023 20:26 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 21:29
MisterB schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 20:17:
Dat ding loopt altijd- heb een split unit met buffervat en externe pomp na dat buffervat .. over die pomp heb ik het .. die wordt wel uit de binnen unit gevoed maar vraag me af of daar enige logica omheen zit

wellicht moet daar een schakelaar bij zodat ie alleen bij bepaalde temperatuur van het aanvoer wate rgaat lopen ?


Die icoontjes (1 2 3) slaan toch alleen op pompen die zich in de warmtepomp unit zelf bevinden ?
Bij mij werkt het in ieder geval wel zo, dus ik neem aan dat het zo hoort te werken.
Misschien staat er een dipswitch verkeerd in de binnenunit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Llrd1auEWZjTP10BBulPcxHgm-w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sgJ99bTT8su8yLcGjoA7pGF9.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
Maar betreft dit alleeen pompen indie unit of ook een externe pomp

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 21:29
MisterB schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 20:51:
Maar betreft dit alleeen pompen indie unit of ook een externe pomp
Nee, ook externe pompen. Ik heb er 2 en die werken prima.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
Oftewel - heeft de yutaki controle over de externe pomp qua snelheid of stoppen of moet je dat seperaat dus regelen als je wil dat je externe pomp niet altijd loopt als er geen vraag is

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
blackmore87 schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 20:53:
[...]

Nee, ook externe pompen. Ik heb er 2 en die werken prima.
Ok zal dat laten checken thx

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 21:29
MisterB schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 20:53:
Oftewel - heeft de yutaki controle over de externe pomp qua snelheid of stoppen of moet je dat seperaat dus regelen als je wil dat je externe pomp niet altijd loopt als er geen vraag is
Bij mij wordt het dus prima aangestuurd door de wp. Daarnaast kun je vaak ook instellingen maken op die externe pomp, maar dat gaat vaak over pompsnelheid, niet over wanneer aan/uit. Maar dan zou je het type erbij moeten zoeken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
blackmore87 schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 20:55:
[...]

Bij mij wordt het dus prima aangestuurd door de wp. Daarnaast kun je vaak ook instellingen maken op die externe pomp, maar dat gaat vaak over pompsnelheid, niet over wanneer aan/uit. Maar dan zou je het type erbij moeten zoeken.
ja het gaat me er meer om dat die pomp onder controle van de wp gaat lopen. Je kan idd het nodig op dat ding instellen maar daarmee stopt ie niet

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
blackmore87 schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 19:15:
[...]

Kijk eens bij: systeemconfiguratie -> warmtepomp -> configuratie waterpomp (wel eerst inloggen als installateur).
Welke waardes zijn daar ingevuld?
Ik heb deze een tijd op thermo off gehad en op standaard maar in beide gevallen blijft die draaien.

Inmiddels ook gemerkt dat die van de eco stand af gaat, had met de controller op de unit zelf de wp op eco gezet, dit draaide een paar dagen zo maar op 1 keer is die er af.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
Goedenavond, ik ben sinds kort in bezit van een hitachi warmtepomp van 6kw full electric.

Kan iemand mij uitleggen wat de functie "nachtverlaging" (met percentages van 40-100%) precies doet? En wat er specifiek anders is dan 's avonds thermostaat graadje lager zetten?
En wat het in het verbruik doet?

Alvast bedankt!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
Malkovich schreef op zaterdag 4 maart 2023 @ 21:18:
Goedenavond, ik ben sinds kort in bezit van een hitachi warmtepomp van 6kw full electric.

Kan iemand mij uitleggen wat de functie "nachtverlaging" (met percentages van 40-100%) precies doet? En wat er specifiek anders is dan 's avonds thermostaat graadje lager zetten?
En wat het in het verbruik doet?

Alvast bedankt!
Hiermee limiteer je het aantal Hz waarmee WP "draait" m.a.w. hiermee kan je het geluid limiteren van de buiten unit voor snachts. Als je dit doet en bijvoorbeeld op 40 zet dan zal de WP minder geluid maken ook minder stroom verbruiken maar zal er ook langer over doen om de kamer ok de juiste temperatuur te krijgen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 21:29
Malkovich schreef op zaterdag 4 maart 2023 @ 21:18:
Goedenavond, ik ben sinds kort in bezit van een hitachi warmtepomp van 6kw full electric.

Kan iemand mij uitleggen wat de functie "nachtverlaging" (met percentages van 40-100%) precies doet? En wat er specifiek anders is dan 's avonds thermostaat graadje lager zetten?
En wat het in het verbruik doet?

Alvast bedankt!
Het vermogen wordt beperkt tot het percentage dat je instelt, ook draait de fan (fans) op dat percentage zodat de wp stiller is.
Inderdaad niet te verwarren met nachtverlaging op de thermostaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 12-09 11:31

backupdevice

Boeh!

blackmore87 schreef op zondag 5 maart 2023 @ 09:57:
[...]

Het vermogen wordt beperkt tot het percentage dat je instelt, ook draait de fan (fans) op dat percentage zodat de wp stiller is.
Inderdaad niet te verwarren met nachtverlaging op de thermostaat.
Kan je dat met een schema instellen ? Wil graag in de nacht minder vermogen maar geen nachtverlaging.

Zoveel vragen, zoveel twijfel , zoveel beren. ;)

Morgen komen zij hier beginnen. Lichte kriebels. Net al 6 x een 60x60 tegel naar voren gejouwd als buffer op het dak . Ben ik echt te oud voor (8>

[ Voor 4% gewijzigd door backupdevice op 05-03-2023 10:14 ]

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
Nacht verlaging is minder vermogen niet perse lagere temp in je woonkamer dat regel je met thermostaat alhoewel de vraag is of ie die gaat halen dan want er komt minder warmte uit je pomp ..ja er zit een simpel schema bij wanneer aan en wanneer weer uit

[ Voor 14% gewijzigd door MisterB op 05-03-2023 11:24 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
blackmore87 schreef op zondag 5 maart 2023 @ 09:57:
[...]

Het vermogen wordt beperkt tot het percentage dat je instelt, ook draait de fan (fans) op dat percentage zodat de wp stiller is.
Inderdaad niet te verwarren met nachtverlaging op de thermostaat.
Ja volgens mij komt het percentage letterlijk overeen met het max Hz dat voor de compressor gebruikt wordt

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
Dank jullie wel voor de reacties. Is het dan te adviseren om die nachtverlaging (40% bijv.) te gebruiken? Of juist een verlaging middels thermostaat, zodat de warmtepomp 's nachts uit staat? Heeft iemand een idee hoe dat zich energietechnisch verhoudt.

Btw... ik heb voldoende zonnepanelen (16 x 415wp en 5x270wp).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 21:29
backupdevice schreef op zondag 5 maart 2023 @ 10:12:
[...]

Kan je dat met een schema instellen ? Wil graag in de nacht minder vermogen maar geen nachtverlaging.

Zoveel vragen, zoveel twijfel , zoveel beren. ;)

Morgen komen zij hier beginnen. Lichte kriebels. Net al 6 x een 60x60 tegel naar voren gejouwd als buffer op het dak . Ben ik echt te oud voor (8>
Ja dat is in te stellen met een schema, goed bezig met die tegels haha :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 21:29
Malkovich schreef op zondag 5 maart 2023 @ 13:12:
Dank jullie wel voor de reacties. Is het dan te adviseren om die nachtverlaging (40% bijv.) te gebruiken? Of juist een verlaging middels thermostaat, zodat de warmtepomp 's nachts uit staat? Heeft iemand een idee hoe dat zich energietechnisch verhoudt.

Btw... ik heb voldoende zonnepanelen (16 x 415wp en 5x270wp).
Dit is heel erg afhankelijk van je huis; isolatie/afgiftesysteem/etc. Misschien kun je daar iets meer over zeggen?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
Apocalyps895 schreef op zondag 5 maart 2023 @ 12:38:
[...]


Ja volgens mij komt het percentage letterlijk overeen met het max Hz dat voor de compressor gebruikt wordt
Elke vorm van tijdelijke verlaging kost ook weer extra energie om het op te warmen. Limiteer je de WP op 40Hz dan kan het heel goed zijn dan die bij temperaturen onder 0 je woning niet meer warm kan krijgen. Meeste ervaring op het forum hier is 1 temperatuur kiezen en het daar op laten staan. Dan ga vervolgens met de Ta(aanvoer temperatuur) kijken wat het meest rendabel is. Wat je wil is een zo klein mogelijk verschil tussen je aanvoer en retour temperatuur, ook wel delta T genoemd. Als de WP het retour water maar 3 a 4 graden hoeft op te warmen dan kan die terug moduleren m.a.w. zuiniger draaien. Als je zelf niet veel kennis hebt van een WP is het aan te raden dat je installateur een aantal keren nog terug komt om de WP goed af te stellen. (Dit doen veel installateurs niet uit zich zelf en zetten de WP vaak op een stand dat deze altijd goed werkt maar kan vaak zorgen voor meer energie verbruik). Zoals ook al gezegd is het belangrijk te weten waarmee je verwarmd (vloer of radiatoren) hoeveel m2 welke isolatie etc...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
Apocalyps895 schreef op zondag 5 maart 2023 @ 15:41:
[...]


Elke vorm van tijdelijke verlaging kost ook weer extra energie om het op te warmen. Limiteer je de WP op 40Hz dan kan het heel goed zijn dan die bij temperaturen onder 0 je woning niet meer warm kan krijgen. Meeste ervaring op het forum hier is 1 temperatuur kiezen en het daar op laten staan. Dan ga vervolgens met de Ta(aanvoer temperatuur) kijken wat het meest rendabel is. Wat je wil is een zo klein mogelijk verschil tussen je aanvoer en retour temperatuur, ook wel delta T genoemd. Als de WP het retour water maar 3 a 4 graden hoeft op te warmen dan kan die terug moduleren m.a.w. zuiniger draaien. Als je zelf niet veel kennis hebt van een WP is het aan te raden dat je installateur een aantal keren nog terug komt om de WP goed af te stellen. (Dit doen veel installateurs niet uit zich zelf en zetten de WP vaak op een stand dat deze altijd goed werkt maar kan vaak zorgen voor meer energie verbruik). Zoals ook al gezegd is het belangrijk te weten waarmee je verwarmd (vloer of radiatoren) hoeveel m2 welke isolatie etc...
Ik heb een vloerverwarming (parketvloer) en een radiator in bijkeuken die een beetje meedraait. Het huis is goed geisoleerd (bouwjaar 2017). Boven stook ik bijv. niet en het wordt er nooit echt koud.
De reden dat ik nachtverlaging toepas, is dat ik erg veel last heb van geluid in de leiding. Maar ben er vannacht achter gekomen dat dat geluid er ook is bij nachtverlaging. Waarschijnlijk kan ik de leiding beter akoestich isoleren en is het probleem daarmee opgelost. Maar goed, ik vraag me dan nog steeds af of die nachtverlagingsoptie op de Hitachi ook zorgt voor een zuiniger gebeuren... Want in dat geval laat ik het gewoon op 40% staan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
Ander onderwerp: ik heb in dit forum e.e.a. gelezen over de anti legionella run. Nu ben ik er achter gekomen dat als je de warmtepomp op 60 graden instelt (20 minuten) dat de boiler dan op 65 graden gebracht wordt. Dat is toch vreemd? En als dit klopt, waarom zou ik de run dan niet instellen op 55 graden (zodat ie 20 min. op 60 graden wordt verwarmd)? Want volgens mij is 60 gr - 20 min. voldoende voor afdoding bacterien.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Leon-
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 10-09 22:27
Malkovich schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 08:41:
[...]


Ik heb een vloerverwarming (parketvloer) en een radiator in bijkeuken die een beetje meedraait. Het huis is goed geisoleerd (bouwjaar 2017). Boven stook ik bijv. niet en het wordt er nooit echt koud.
De reden dat ik nachtverlaging toepas, is dat ik erg veel last heb van geluid in de leiding. Maar ben er vannacht achter gekomen dat dat geluid er ook is bij nachtverlaging. Waarschijnlijk kan ik de leiding beter akoestich isoleren en is het probleem daarmee opgelost. Maar goed, ik vraag me dan nog steeds af of die nachtverlagingsoptie op de Hitachi ook zorgt voor een zuiniger gebeuren... Want in dat geval laat ik het gewoon op 40% staan.
Mijn ervaring is dat nachtverlaging niet per se zorgt voor een besparing, ik heb geexperimenteerd met allerlei waarden maar ben toch teruggekomen op 75%. Dit werkt voor alle buitentemperaturen. Beneden het vriespunt krijgt de WP het bij mij op 60% niet meer warm en daalt de temperatuur in huis (woning uit 2006 met bestaande - oudere - vloerverwarming, dus minder efficient). Het kan efficienter als ook voor deze waarde een "stooklijn" ingesteld zou kunnen worden maar helaas biedt de WP deze optie niet.

Wat betreft de antilegionellastand van 60 graden, die constatering heb ik ook. Omdat de meting in het midden van het vat is zal het een gemiddelde zijn verwacht ik, bovenin zal het warmer zijn dan onderin.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9EDekBJO93FhIU1PFiWOxCFIoQI=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/720wgv47H4kZYBqybwJdCwXr.png?f=fotoalbum_tile


@Apocalyps895 Ik heb het topic afgelopen week niet gevolgd omdat ik op vakantie was; draait jouw pomp altijd of alleen als de WP draait? Bij mij draaide de externe pomp altijd als de WP actief was, dus ook bij het maken van tapwater. Dit is met een dipswitch instelling te wijzigen (door de installateur verkeerd ingesteld). De snelheid bepaald de WP niet, ik heb een Wilo Pico pomp. Deze heb ik op een behoorlijke snelheid ingesteld om zo de gewenste delta T te halen. Omdat mijn vloerverwarming wat ouder is (minder groepen en dunnere leiding) heb ik een wat hogere flow nodig.

[ Voor 13% gewijzigd door Leon- op 07-03-2023 09:14 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
Leon- schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 09:08:
[...]


Mijn ervaring is dat nachtverlaging niet per se zorgt voor een besparing, ik heb geexperimenteerd met allerlei waarden maar ben toch teruggekomen op 75%. Dit werkt voor alle buitentemperaturen. Beneden het vriespunt krijgt de WP het bij mij op 60% niet meer warm en daalt de temperatuur in huis (woning uit 2006 met bestaande - oudere - vloerverwarming, dus minder efficient).
Dan denk ik dat het wellicht verstandig is om te bekijken bij welk percentage de temperatuur van de woning gelijk blijft. Misschien ligt dat bij mijn woning wel wat lager dan bij jou omdat de woning een stuk nieuwer is. Vooralsnog is 40% geen probleem met huidige buitentemperaturen (die 's nachts
toch tegen het vriespunt aanzitten)....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
hi, je hebt ook nog de eco stand , weet iemand wat die precies inhoud ? Het lijkt ook dat ie dan met wat minder vermogen draait. Merk hier dat je met 70% 'nacht'verlaging gewoon langere runs maakt op minder vermogen en mider warmte natuurlijk

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
Leon- schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 09:08:
[...]


Wat betreft de antilegionellastand van 60 graden, die constatering heb ik ook. Omdat de meting in het midden van het vat is zal het een gemiddelde zijn verwacht ik, bovenin zal het warmer zijn dan onderin.
Hoe bedoel je meting in midden van het vat? Bij mijn thermostaat staat dat de temperatuur boven en onder in het vat gemeten wordt? Als die beide op 60 gr staan, dan zit ik toch goed verder?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Leon-
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 10-09 22:27
Malkovich schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 09:52:
[...]


Hoe bedoel je meting in midden van het vat? Bij mijn thermostaat staat dat de temperatuur boven en onder in het vat gemeten wordt? Als die beide op 60 gr staan, dan zit ik toch goed verder?
Jij hebt niet de standaard (bijpassende) Hitachi boiler?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
Leon- schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 10:01:
[...]


Jij hebt niet de standaard (bijpassende) Hitachi boiler?
Ik heb de Yutaki S met geintegreerde boiler van 220l.
Wel van Hitachi dus.

Op de thermostaat staat : "bovenste sensor en bodemsensor"

[ Voor 10% gewijzigd door Malkovich op 07-03-2023 10:31 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
Hier zit sensor op 2/3 hoogte op losse boiler 200l en al run loopt tot 65 graden 10 minuten waarbij van 50 tot 65 graden het el element 3 kw trekt gedurende minuut of 30

[ Voor 3% gewijzigd door MisterB op 07-03-2023 10:44 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
MisterB schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 10:43:
Hier zit sensor op 2/3 hoogte op losse boiler 200l en al run loopt tot 65 graden 10 minuten waarbij van 50 tot 65 graden het el element 3 kw trekt gedurende minuut of 30
Ik ben vooral benieuwd of mijn thesis klopt... Als de twee sensoren aangeven dat het 60 graden is en het wordt 20 minuten op 60 graden gehouden dat daarmee dan de legionellarun succesvol is doorlopen zonder enig risico op besmetting.
Daarbuiten blijf ik het raar vinden dat het apparaat staat ingesteld op 60 graden en de inhoud dan naar 65 brengt. Dit moet toch ergens na te lezen zijn hoe dit zit....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
Malkovich schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 10:51:
[...]


Ik ben vooral benieuwd of mijn thesis klopt... Als de twee sensoren aangeven dat het 60 graden is en het wordt 20 minuten op 60 graden gehouden dat daarmee dan de legionellarun succesvol is doorlopen zonder enig risico op besmetting.
Daarbuiten blijf ik het raar vinden dat het apparaat staat ingesteld op 60 graden en de inhoud dan naar 65 brengt. Dit moet toch ergens na te lezen zijn hoe dit zit....
dat merk ik niet (60 vs 65).... wel een overshoot van 1.5 graad op de wp zelf bij verwarmen die er niet uit gaat

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 21:29
Bij mij draait geen (anti) legionellarun, dus kan er helaas niks zinnigs over zeggen.

[ Voor 4% gewijzigd door blackmore87 op 07-03-2023 10:54 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
blackmore87 schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 10:54:
Bij mij draait geen (anti) legionellarun, dus kan er helaas niks zinnigs over zeggen.
Waarom niet?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
MisterB schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 10:52:
[...]

dat merk ik niet (60 vs 65).... wel een overshoot van 1.5 graad op de wp zelf bij verwarmen die er niet uit gaat
Staat je stooklijn niet te hoog?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
Malkovich schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 10:59:
[...]


Staat je stooklijn niet te hoog?
Dat proberen we nog te duiden .. thermostaat .. eco stand .. stooklijn .. verdeler .. flow .. capaciteits gebrek daardoor te hard werken … continu nachtverlaging ..

[ Voor 3% gewijzigd door MisterB op 07-03-2023 11:15 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
MisterB schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 11:13:
[...]

Dat proberen we nog te duiden .. thermostaat .. eco stand .. stooklijn .. verdeler .. flow .. capaciteits gebrek daardoor te hard werken … continu nachtverlaging ..
Hoe staat je stooklijn nu?

Maar ik snap je hoor, er zijn verschillende facetten die belangrijk zijn en installateurs laten dat laatste een beetje liggen.

[ Voor 17% gewijzigd door Malkovich op 07-03-2023 11:25 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
49 bij +1 momenteel

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
Waar kan je die curve ook alweer zien?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
Dat is toch superhoog? Die van mij staat nu op 32 graden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
Yep

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
Maar jij bent niet volledig van het gas af neem ik aan? Daar zit wellicht ook een verschil in qua watertemperatuur? Ik heb overigens geen verstand van hybride, zit zelf full elektrisch.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
ja wel volledig van gas af, we denken (weten) dat de split unit op basis van histories gasverbruik te klein gedimensioneerd is met als gevolg dat ie te hard moet werken, korte runs, maximaal vermogen, teveel defrosts, inefficnet leidingwerk, -- daarom merk ik ook op eco stand en op nachtverlaging langere runs

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
MisterB schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 11:41:
ja wel volledig van gas af, we denken (weten) dat de split unit op basis van histories gasverbruik te klein gedimensioneerd is met als gevolg dat ie te hard moet werken, korte runs, maximaal vermogen, teveel defrosts, inefficnet leidingwerk, -- daarom merk ik ook op eco stand en op nachtverlaging langere runs
Maar staat je temperatuur niet veel te hoog dan? Je zou idealiter tussen 25 en 35 graden moeten zitten?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
zal daar eens mee gaan experimenteren

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
MisterB schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 11:50:
zal daar eens mee gaan experimenteren
De situatie is bij iedereen anders maar een ideale stooklijn qua verbruik is bijv. 20 graden bij 20 graden buiten en 35 graden bij -10 graden buiten.
Uitgangspunt is dan een binnen temperatuur van 18 graden. Zelf vind ik dat veel te koud, ik neig eerder naar 21 graden. Dan heb je ook net iets meer stooklijn nodig. Je kunt ermee spelen, maar doe dat niet teveel, laat de warmtepomp ook zn werk doen.
Momenteel staat ie hier op 37 (bij -10) en 25 (bij 16), het is hier standaard een halve graad warmer dan ik vraag via de thermostaat. Wellicht dat ik de stooklijn nog een keer iets lager zet, maar je wilt ook niet dat de pomp de temp. steeds net niet haalt.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 12-09 11:31

backupdevice

Boeh!

Hier leggen zij vandaag de laatste hand aan de installatie van de unit. Daarna 3 dagen op 20 graden water temp om langzaam de vloer op te warmen . Dit ivm met een nieuwe dekvloer en bijna 7 weken geen hitte erin. Vloer is echt koud. Dan vanaf vrijdag langzaam omhoog en dan ergens volgende week hem “echt” gebruiken

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kYLuPQx54FZl6HNYP3oJhX4gGAA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LUpy5oAekRH91U9pmYse91O1.jpg?f=fotoalbum_large

Hier is goed te zien hoe er bij de legionellarun een temp. van 60 graden is ingesteld, maar hij doorverwarmt zelfs nadat de 60 is bereikt. Bij mijn weten doet ie dat tot 65 graden (of het kan toevallig zo zijn dat het doorverwarmen van 20 minuten 'm op ongeveer 65 graden brengt... Misschien is dat het wel.....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 21:29
Het is hier off topic, maar:
RonJ schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 10:56:
Gezien deze goedlopende discussie over tanktemperaturen en legionella leek me deze video wel goed om even te delen (sowieso een goed kanaal):

[YouTube: What Temperature Should Hot Water Be? | LEGIONELLA Explained]

Met name dit grafiekje vat de discussie en dimensies denk ik goed samen:
[Afbeelding]

*ALC=Anti Legionella Cycle

Om het ook even op mijn persoonlijke situatie te betrekken, ik krijg steeds meer spijt van de keuze voor een 300L tank. Ik had hiervoor een 100L COP=1 boiler die we regelmatig leegtrokken. Aangezien we regelmatig slapers over de vloer hebben en ik dit echt niet meer wilde zijn we in het nieuwe huis voor een 300L gegaan. Echter hebben we hier ook een douche-WTW en ecosmart regendouchekoppen toegepast, waardoor we nu eigenlijk veel te groot zitten tov het verbruik.

We kunnen bij een vat temperatuur van 45-50 graden nu ongeveer 75min douchen. Daardoor hebben we eigenlijk veel te weinig doorstroming en moet ik nu een hogere temperatuur, voor een veel groter volume, aanhouden dan nodig.

Binnenkort krijgen we een waterontharder met flow-meter, dan maar eens goed meten wat we nu echt aan water verbruiken en dan eens overleggen met de installateur of we het vat kunnen vervangen door een kleinere.
Daarom.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 21:29
MisterB schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 11:41:
ja wel volledig van gas af, we denken (weten) dat de split unit op basis van histories gasverbruik te klein gedimensioneerd is met als gevolg dat ie te hard moet werken, korte runs, maximaal vermogen, teveel defrosts, inefficnet leidingwerk, -- daarom merk ik ook op eco stand en op nachtverlaging langere runs
Hoe lager de Ta hoe meer vermogen de WP kan leveren, dus ik snap niet helemaal waarom er dan is gekozen voor zo'n extreem hoge Ta, mocht je WP echt te klein gedimensioneerd zijn.

Ik snap nu wel waarom de overshoot zo hoog is.. zeker als je ook nog grotendeels vvw hebt?

De Ta bij mij staat ingesteld op 38 (of 35, afhankelijk van het circuit), juist omdat ik anders het minimale vermogen van de WP niet kwijt kan in het afgiftesysteem.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
Leon- schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 09:08:
[...]


Mijn ervaring is dat nachtverlaging niet per se zorgt voor een besparing, ik heb geexperimenteerd met allerlei waarden maar ben toch teruggekomen op 75%. Dit werkt voor alle buitentemperaturen. Beneden het vriespunt krijgt de WP het bij mij op 60% niet meer warm en daalt de temperatuur in huis (woning uit 2006 met bestaande - oudere - vloerverwarming, dus minder efficient). Het kan efficienter als ook voor deze waarde een "stooklijn" ingesteld zou kunnen worden maar helaas biedt de WP deze optie niet.

Wat betreft de antilegionellastand van 60 graden, die constatering heb ik ook. Omdat de meting in het midden van het vat is zal het een gemiddelde zijn verwacht ik, bovenin zal het warmer zijn dan onderin.

[Afbeelding]


@Apocalyps895 Ik heb het topic afgelopen week niet gevolgd omdat ik op vakantie was; draait jouw pomp altijd of alleen als de WP draait? Bij mij draaide de externe pomp altijd als de WP actief was, dus ook bij het maken van tapwater. Dit is met een dipswitch instelling te wijzigen (door de installateur verkeerd ingesteld). De snelheid bepaald de WP niet, ik heb een Wilo Pico pomp. Deze heb ik op een behoorlijke snelheid ingesteld om zo de gewenste delta T te halen. Omdat mijn vloerverwarming wat ouder is (minder groepen en dunnere leiding) heb ik een wat hogere flow nodig.
Bij mij draait die altijd, op beide instellingen standard/thermo off en hij staat op detla T. (Ik heb alles 18mm uitgevoerd met 32mm aanvoer dus flow genoeg)

@Malkovich geluid in de leiding heeft niet zoveel met de WP te maken zoals je al zei, zoals gezegd elke vorm van tijdelijke verlaging kost extra energie. Dan zou je de WP gewoon 24/7 op de verlaging moeten zetten en dan vanuit daar de meest ideaale omstandigheden vinden. Maar het klinkt alsof je nog veel lucht in de leiding hebt? Zitten er extra ontluchters op? En heb je al een paar keer extra het air purge grogramma gedraaid?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Leon-
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 10-09 22:27
De WP lijkt z'n ingestelde temperatuur (niet) meer te halen, heb in het statusregister gekeken, 38 wordt niet gehaald. Waar zou dit aan kunnen liggen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C_k0KEpl88mE84Md-9RL4G72uJ0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6Q8BT0ujiDarnTJjGhMFGlyh.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 21:29
Leon- schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 09:29:
De WP lijkt z'n ingestelde temperatuur (niet) meer te halen, heb in het statusregister gekeken, 38 wordt niet gehaald. Waar zou dit aan kunnen liggen?

[Afbeelding]
Te weinig vermogen, draai je (nog) op nachtverlaging van x%?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 12-09 10:44
Al deze verhalen heb ik ook gezien bij mijn WP. De installateur laat het afweten. Zal komende week nogmaals contact met ze gaan opnemen en kijken wat daaruit gaat komen 🤔

Ik zie ook dat als ik nachtverlaging toe pas, dat hij rond het vriespunt zijn temperatuur niet meer gaat halen. Zal dan handmatig de nachtverlaging hoger moeten zetten of overdag uitzetten, waardoor de WP overdag maximaal vermogen kan draaien.
Zie dan wel eens temp off voorkomen. Dit zal voornamelijk komen omdat mijn bovenverdieping radiatoren heeft die de warmte niet voldoende af kunnen geven.
Als de flow omhoog gaat in mijn systeem dan hoor ik mijn radiatoren ook erg stromen. Knijpen van mijn radiatoren maakt het alleen maar erger.
Ook tijdens defrost hoor ik redelijk lawaai in mijn systeem en met name een fluitende toon, zowel bij de binnen en buiten unit.
Iemand deze zelfde ervaring?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Treenaks
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 12-09 09:48
STT_2022 schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 13:01:
Ook tijdens defrost hoor ik redelijk lawaai in mijn systeem en met name een fluitende toon, zowel bij de binnen en buiten unit.
Iemand deze zelfde ervaring?
Tijdens de defrost fluiten de koelmiddel-leidingen tussen binnen-en buitenunit hier een beetje.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 21:29
Treenaks schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 13:17:
[...]

Tijdens de defrost fluiten de koelmiddel-leidingen tussen binnen-en buitenunit hier een beetje.
Hier ook, zal normaal zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
Zie hier trouwens nu ook dat de anti legionella run die op 10 min 65 staat op het einde dus een temp van 70 aangeeft ( op 2/3 hoogte boiler 200 l gemeten) - zal ook wel komen omdat het verw element kennelijk 10 min doorloopt als 65 bereikt is.. dus kan hem ook wel op 60 gaan zetten

[ Voor 29% gewijzigd door MisterB op 08-03-2023 14:04 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
MisterB schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 13:52:
Zie hier trouwens nu ook dat de anti legionella run die op 10 min 65 staat op het einde dus een temp van 70 aangeeft ( op 2/3 hoogte boiler 200 l gemeten) - zal ook wel komen omdat het verw element kennelijk 10 min doorloopt als 65 bereikt is.. dus kan hem ook wel op 60 gaan zetten
Dus dan zou 55 ingesteld met 20 minuten (feitelijk 60gr dus) ook voldoende moeten zijn?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
Apocalyps895 schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 17:24:
[...]

@Malkovich geluid in de leiding heeft niet zoveel met de WP te maken zoals je al zei, zoals gezegd elke vorm van tijdelijke verlaging kost extra energie. Dan zou je de WP gewoon 24/7 op de verlaging moeten zetten en dan vanuit daar de meest ideaale omstandigheden vinden. Maar het klinkt alsof je nog veel lucht in de leiding hebt? Zitten er extra ontluchters op? En heb je al een paar keer extra het air purge grogramma gedraaid?
Ik merk dat als de pomp flink bezig is dat de transport in de leiding geluid maakt. Hoe hoger vermogen (wattage) hoe meer herrie. Daarom ga ik de leiding ook isoleren.
Een air purge, wat is dat?

40% nachtverlaging 24 uur per dag, waarom zou je dat willen? Mijn gedachte is (behalve geluid) dat het in de nacht kouder is en de wp dus een lagere cop behaalt. Waarom de pomp dan op 100% vermogen laten draaien? Komt ook nog eens bij dat de zonnepanelen overdag opleveren en niet in de nacht. Maar ik begrijp nog steeds niet zo goed waarom die nachtverlagingsoptie er überhaupt op zit en wat de fabrikant er precies mee bedoelt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
Malkovich schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 22:21:
[...]


Dus dan zou 55 ingesteld met 20 minuten (feitelijk 60gr dus) ook voldoende moeten zijn?
Ja zal dat eens proberen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
MisterB schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 22:31:
[...]

Ja zal dat eens proberen
Ik blijf het wel vreemd vinden dat je 5 graden hoger krijgt dan wat je vraagt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
Malkovich schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 22:36:
[...]


Ik blijf het wel vreemd vinden dat je 5 graden hoger krijgt dan wat je vraagt.
denk dat het electrisch element door blijft verwarmen en niet terugvgeregeld wordt

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
MisterB schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 22:37:
[...]
denk dat het electrisch element door blijft verwarmen en niet terugvgeregeld wordt
Krijg het idee dat er geen ruk klopt van de logica in hitachi pompen - idem met de verwarming overshoot

[ Voor 6% gewijzigd door MisterB op 08-03-2023 22:39 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
MisterB schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 22:37:
[...]
denk dat het electrisch element door blijft verwarmen en niet terugvgeregeld wordt
Maar waarom komt dat precies op 65 uit (bij instelling 60) en 70 (bij 65)?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
Malkovich schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 22:38:
[...]


Maar waarom komt dat precies op 65 uit (bij instelling 60) en 70 (bij 65)?
wellicht was het zelfs 71 - ik keek ietwat later

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
Malkovich schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 22:26:
[...]


Ik merk dat als de pomp flink bezig is dat de transport in de leiding geluid maakt. Hoe hoger vermogen (wattage) hoe meer herrie. Daarom ga ik de leiding ook isoleren.
Een air purge, wat is dat?

40% nachtverlaging 24 uur per dag, waarom zou je dat willen? Mijn gedachte is (behalve geluid) dat het in de nacht kouder is en de wp dus een lagere cop behaalt. Waarom de pomp dan op 100% vermogen laten draaien? Komt ook nog eens bij dat de zonnepanelen overdag opleveren en niet in de nacht. Maar ik begrijp nog steeds niet zo goed waarom die nachtverlagingsoptie er überhaupt op zit en wat de fabrikant er precies mee bedoelt.
Om het snachts stiller te maken buiten als iedereen ligt te maffen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
Leon- schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 09:08:
[...]


Mijn ervaring is dat nachtverlaging niet per se zorgt voor een besparing, ik heb geexperimenteerd met allerlei waarden maar ben toch teruggekomen op 75%. Dit werkt voor alle buitentemperaturen. Beneden het vriespunt krijgt de WP het bij mij op 60% niet meer warm en daalt de temperatuur in huis (woning uit 2006 met bestaande - oudere - vloerverwarming, dus minder efficient).
Waarom gebruik je nachtverlaging? Welke gedachte zit er achter? En gebruik je die 75% ook daadwerkelijk in de nacht?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
MisterB schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 22:43:
[...]


Om het snachts stiller te maken buiten als iedereen ligt te maffen
Ik vind dat geblaas en getril van de buitenunit best meevallen. Ik denk niet dat mn buren er last van hebben, voor ons zelf valt het ook wel mee. Het is de (binnen)leiding die de herrie geeft.
Wat wellicht opgelost kan worden met akoestische isolatie.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
Malkovich schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 22:52:
[...]


Ik vind dat geblaas en getril van de buitenunit best meevallen. Ik denk niet dat mn buren er last van hebben, voor ons zelf valt het ook wel mee. Het is de (binnen)leiding die de herrie geeft.
Wat wellicht opgelost kan worden met akoestische isolatie.
ja maar dat is de gedachte denk ik

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
Malkovich schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 22:26:
[...]


Ik merk dat als de pomp flink bezig is dat de transport in de leiding geluid maakt. Hoe hoger vermogen (wattage) hoe meer herrie. Daarom ga ik de leiding ook isoleren.
Een air purge, wat is dat?

40% nachtverlaging 24 uur per dag, waarom zou je dat willen? Mijn gedachte is (behalve geluid) dat het in de nacht kouder is en de wp dus een lagere cop behaalt. Waarom de pomp dan op 100% vermogen laten draaien? Komt ook nog eens bij dat de zonnepanelen overdag opleveren en niet in de nacht. Maar ik begrijp nog steeds niet zo goed waarom die nachtverlagingsoptie er überhaupt op zit en wat de fabrikant er precies mee bedoelt.
Air Purge kan je via comissioning doen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V2YODC8cxC0Er6pkjrWrEywr34s=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/sQ1nwqDMjld9JCJJkOro9EH7.png?f=user_large


Als je een 24/7 nachtverlaging toepast; lees dan niet nachtverlaging maar lees: limiteren van de Hz van de compressor. Om zo je WP te dwingen nooit vol vermogen te gaan, dus langere runs dus minder defrost dus minder energie verbruik.

De nachtverlaging zit er voornamelijk om om te zorgen dat de buitenunit niet vol staat te rammen, staat die bijvoorbeeld onder je slaapkamer raam en slaap je met raam open dan zijn er mensen die hier niet tegen kunnen. Limiteer je 's nachts het aantal Hz van de compressor dan maakt uiteindelijk de buiten unit minder geluid. (Is hier boven ook al vermeld lees ik nu)

Ook al is het 's nachts kouder, dat wil niet zeggen dat het overdag een betere COP geeft. Wordt in de nacht de lucht droger maar -5 of -6 en overdacht 0 of -1 maar is de lucht vochtig, dan kan het zo zijn dat de COP gelijk is dus dan is het in de nacht niet gelijk slechter. Al met al is het gewoon goed afregelen van je WP belangrijk, wat instellingen toepassen (Ta verlagen Flow omhoog Hz limiteren VVW beter instellen Aanvoerbuizen isoleren etc...) daarna meten en weer aanpassen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
Apocalyps895 schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 06:54:
[...]


Als je een 24/7 nachtverlaging toepast; lees dan niet nachtverlaging maar lees: limiteren van de Hz van de compressor. Om zo je WP te dwingen nooit vol vermogen te gaan, dus langere runs dus minder defrost dus minder energie verbruik.
Die snap ik wel, maar dan krijg je ook niet de warmte die je wilt hebben. Voornamelijk als de temperatuur in huis niet het gewenste niveau heeft, lukt je een eventuele ophoging zeker niet met een nachtverlaging. Als de temp. wel het gewenste niveau heeft, dan denk ik dat de temp. gelijk blijft (wat natuurlijk ook wenselijk is). Gisterenochtend besloot ik de thermostaat van 20,5 naar 21 te brengen. In de avond tikte hij even de 21 aan, maar viel terug naar 20,8 en is daar tot in de ochtend op gebleven. Ik heb overigens gemerkt dat de defrosts bij 40% heftiger (harder geluid) zijn dan bij 75% of 100%.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
MisterB schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 22:43:
[...]


Om het snachts stiller te maken buiten als iedereen ligt te maffen
Ik denk meer vanuit energiezuinigheid.... als de pomp in de nacht hard werkt kost dat meer energie in de daluren wat niet wordt opgewekt met panelen. Daarom liever in de nacht een wat lager verbruik en overdag iets hoger....

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
Malkovich schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 11:47:
[...]


Ik denk meer vanuit energiezuinigheid.... als de pomp in de nacht hard werkt kost dat meer energie in de daluren wat niet wordt opgewekt met panelen. Daarom liever in de nacht een wat lager verbruik en overdag iets hoger....
ja natuurlijk maar het doel (de gedachte bij de leverancier) van deze optie is om snachts de buurt niet wakker te houden ... dat het een ander gebruik kan hebben is idd zo.. zo gebruik ik het ook .. dus ik draai vaak lang op "nachtstand" 60% om het apparaat minder hard te hoeven laten werken waardoor er minder defrosts zijn en langere runs.. en het scheelt helft energie ... die vlieger gaat niet meer op als het zoals nu kouder is .. daarnaast kan je de eco stand toepassen .. ik snap die nog niet helemaal maar doet iets soortgelijks (dus % van vermogen).. ik doe dit trouwens alleen maar om wat 'issues' tijdelijk te bypassen voor zover mogelijk ... de leverancier heeft nog wat werk aan de winkel hier om het geheel te optimaliseren ... to say the least

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
MisterB schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 11:57:
[...]


ja natuurlijk maar het doel (de gedachte bij de leverancier) van deze optie is om snachts de buurt niet wakker te houden ... dat het een ander gebruik kan hebben is idd zo.. zo gebruik ik het ook .. dus ik draai vaak lang op "nachtstand" 60% om het apparaat minder hard te hoeven laten werken waardoor er minder defrosts zijn en langere runs.. en het scheelt helft energie ... die vlieger gaat niet meer op als het zoals nu kouder is .. daarnaast kan je de eco stand toepassen .. ik snap die nog niet helemaal maar doet iets soortgelijks (dus % van vermogen).. ik doe dit trouwens alleen maar om wat 'issues' tijdelijk te bypassen voor zover mogelijk ... de leverancier heeft nog wat werk aan de winkel hier om het geheel te optimaliseren ... to say the least
Lukt het je wel met die 60% om de temp. gelijk te houden de hele dag? Of een minimale temp. die je wenst?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
Malkovich schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 12:11:
[...]


Lukt het je wel met die 60% om de temp. gelijk te houden de hele dag? Of een minimale temp. die je wenst?
soms wel soms niet, maar dat heeft diverse andere redenen.. maar als het een graad of 6 of hoger wordt dan geeft het wel langere runs tov op full power draaien gewoon door minder defrosts

[ Voor 5% gewijzigd door MisterB op 09-03-2023 12:15 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 21:29
MisterB schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 12:12:
[...]
soms wel soms niet, maar dat heeft diverse andere redenen.. maar als het een graad of 6 of hoger wordt dan geeft het wel langere runs tov op full power draaien gewoon door minder defrosts
Bij een graad of 6 hoger t.o.v. van nu zou je helemaal geen defrosts moeten hebben?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
blackmore87 schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 13:03:
[...]

Bij een graad of 6 hoger t.o.v. van nu zou je helemaal geen defrosts moeten hebben?
ja vertel mij wat .. dat ding moet gewoon te hard werken (te klein)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
MisterB schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 11:57:
[...]


ja natuurlijk maar het doel (de gedachte bij de leverancier) van deze optie is om snachts de buurt niet wakker te houden ... dat het een ander gebruik kan hebben is idd zo.. zo gebruik ik het ook .. dus ik draai vaak lang op "nachtstand" 60% om het apparaat minder hard te hoeven laten werken waardoor er minder defrosts zijn en langere runs.. en het scheelt helft energie ... die vlieger gaat niet meer op als het zoals nu kouder is .. daarnaast kan je de eco stand toepassen .. ik snap die nog niet helemaal maar doet iets soortgelijks (dus % van vermogen).. ik doe dit trouwens alleen maar om wat 'issues' tijdelijk te bypassen voor zover mogelijk ... de leverancier heeft nog wat werk aan de winkel hier om het geheel te optimaliseren ... to say the least
Bij mij gaat die vanzelf weer van de ECO stand af :? Hebben jullie hier ook last van?

Ik gebruik geen nachtverlaging, heb gewoon mn Ta op 28 staan dus moduleert die snel genoeg terug doordat mn delta T gelijk vrij weinig wordt

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
Apocalyps895 schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 13:29:
[...]


Bij mij gaat die vanzelf weer van de ECO stand af :? Hebben jullie hier ook last van?

Ik gebruik geen nachtverlaging, heb gewoon mn Ta op 28 staan dus moduleert die snel genoeg terug doordat mn delta T gelijk vrij weinig wordt
Altijd op 28?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
MisterB schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 11:57:
[...]


ja natuurlijk maar het doel (de gedachte bij de leverancier) van deze optie is om snachts de buurt niet wakker te houden ... dat het een ander gebruik kan hebben is idd zo.. zo gebruik ik het ook .. dus ik draai vaak lang op "nachtstand" 60% om het apparaat minder hard te hoeven laten werken waardoor er minder defrosts zijn en langere runs.. en het scheelt helft energie ... die vlieger gaat niet meer op als het zoals nu kouder is .. daarnaast kan je de eco stand toepassen .. ik snap die nog niet helemaal maar doet iets soortgelijks (dus % van vermogen).. ik doe dit trouwens alleen maar om wat 'issues' tijdelijk te bypassen voor zover mogelijk ... de leverancier heeft nog wat werk aan de winkel hier om het geheel te optimaliseren ... to say the least
Hoe lang moeten runs ongeveer zijn? En hoe kan ik dat zien?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
Malkovich schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 13:34:
[...]

Hoe lang moeten runs ongeveer zijn? En hoe kan ik dat zien?
Zo lang mogelijk… nu 45 minuten .. ik zie dat in home assistant aan stroom verbruik .. monitor die fases en aan ta tr op de vv verdeler

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
Apocalyps895 schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 13:29:
[...]


Bij mij gaat die vanzelf weer van de ECO stand af :? Hebben jullie hier ook last van?

Ik gebruik geen nachtverlaging, heb gewoon mn Ta op 28 staan dus moduleert die snel genoeg terug doordat mn delta T gelijk vrij weinig wordt
was me niet opgevallen maar zal eens checken

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
MisterB schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 14:17:
[...]
was me niet opgevallen maar zal eens checken
.. hier idd ook weer op normaal terwijl ik dat niet gedaan heb … grrr

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
MisterB schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 14:16:
[...]

Zo lang mogelijk… nu 45 minuten .. ik zie dat in home assistant aan stroom verbruik .. monitor die fases en aan ta tr op de vv verdeler
Het lijkt er bij mij op dat het steeds minuut of 10 is? Ten minste... ik zie dan bijv.... hele tijd 1200 watt en dan valt ie ff terug voor paar minuten. bedoel je dat met een run?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
Dat klinkt meer als pendelen.. ik bedoel dat om de nu 45 minuten er een defrost is .. daarna start het vanaf 0 weer .. looopt 15 min op max vermogen en dat wordt steeds minder en na 45 naar 0 defrost en cyclus opnieuw
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vKO4sxLHOS1GpG27Il09pO_TFYI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Gjul1tpo0Gl2LK87BV0leWsP.png?f=fotoalbum_large

Je ziet hierboven de cycli van 45 minuten, snacht was het uit doordat haard aan was geweest, in vroege ochtend nachtverlaging op 60% en daarna weer 100% (en tussendoor boiler run) - dus 12 defrosts vandaag... bij 0 tot 3 graden buiten

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-vAz2_VB3Ys1GaPqDqDVa4tRbds=/x800/filters:strip_exif()/f/image/KV789UoDtb1DTDQwRzP6X9QJ.png?f=fotoalbum_large

trouwens ron 1430 weer eco modus aangezet ... benieuwd wat dat gaat veranderen ..

[ Voor 75% gewijzigd door MisterB op 09-03-2023 14:39 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
MisterB schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 14:30:
Dat klinkt meer als pendelen.. ik bedoel dat om de nu 45 minuten er een defrost is .. daarna start het vanaf 0 weer .. looopt 15 min op max vermogen en dat wordt steeds minder en na 45 naar 0 defrost en cyclus opnieuw
Hoe merk je een defrost?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
  • Niet online
meer herrie, alles zit dicht, en je herkent patroon in stroom verbruik , en je ziet het in je display op de pomp

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 21:29
MisterB schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 13:10:
[...]


ja vertel mij wat .. dat ding moet gewoon te hard werken (te klein)
Bijzonder, in combinatie met je zeer hoge Ta lijkt me er toch echt nog wel iets aan te tunen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
Is een verbruik van 1,2 kwh per uur veel of weinig met dit weertype?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 21:29
Malkovich schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 14:28:
[...]


Het lijkt er bij mij op dat het steeds minuut of 10 is? Ten minste... ik zie dan bijv.... hele tijd 1200 watt en dan valt ie ff terug voor paar minuten. bedoel je dat met een run?
Dit is pendelen hoogstwaarschijnlijk, je WP kan zijn vermogen niet kwijt in het afgiftesysteem.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 21:29
Malkovich schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 14:35:
Is een verbruik van 1,2 kwh per uur veel of weinig met dit weertype?
Kun je meer vertellen over je WP, isolatie, vloeroppervlak, afgiftesysteem, etc?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
blackmore87 schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 14:36:
[...]

Kun je meer vertellen over je WP, isolatie, vloeroppervlak, afgiftesysteem, etc?
WP = 6KW, isolatie 6,0 dak, 4,5 spouwmuren en 4,0 dekvloer, vloeroppervlak = 60 m2, vloerverwarming

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
blackmore87 schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 14:36:
[...]

Dit is pendelen hoogstwaarschijnlijk, je WP kan zijn vermogen niet kwijt in het afgiftesysteem.
Wat doe ik hieraan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Leon-
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 10-09 22:27
Waterzijdig inregelen, even zorgen dat je ergens een warmtebeeldcamera huurt/leent. Heeft bij mij onzettend veel geholpen. Ik heb om de 50 minuten een defrost.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NmEBgj6qD6Liv2YvPT8l0LFNzW0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HR6bGycRlCzaWUITf804rkbp.png?f=fotoalbum_large
(afbeelding is mijn volledige stroomverbruik, idle is ongeveer 250 watt)

[ Voor 9% gewijzigd door Leon- op 09-03-2023 14:56 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
Leon- schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 14:54:
[...]


Waterzijdig inregelen, even zorgen dat je ergens een warmtebeeldcamera huurt/leent. Heeft bij mij onzettend veel geholpen. Ik heb om de 50 minuten een defrost.

[Afbeelding]
(afbeelding is mijn volledige stroomverbruik, idle is ongeveer 250 watt)
Ik heb alleen een vloer beneden met een beetje radiator in bijkeuken die meedraait. Dus volgens mij valt er dan niet veel waterzijdig in te regelen?

Wat is het verschil tussen een defrost en pendelen? En hoe merk je dat?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Malkovich
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 03-04-2023
Misschien heb ik met 6KW wel een te grote warmtepomp... ik had ergens tussen 1200-1350 m3 aan gasverbruik per jaar, maar dat was wel gebaseerd op 22 graden binnentemperatuur 24 uur per dag. Dus misschien had ik beter een 4KW WP kunnen hebben?
Pagina: 1 ... 6 ... 23 Laatste