Wellicht in het menu thermostaten? Maar het kan ook zijn dat je de wizzard opnieuw moet doorlopen. Heb mijn controller verplaatst en heb alles toen terug gezet naar fabrieksinstellingen om een schone start te maken.blackmore87 schreef op maandag 16 januari 2023 @ 16:59:
[...]
Oké, bedankt! Kun je de controller nog configureren als thermostaat of moet je dan de boel volledig resetten?
Helaas niet voor zover ik weet. Ben nu bezig om opnieuw een sweet spot te vinden voor rond het vriespunt.blackmore87 schreef op maandag 16 januari 2023 @ 19:16:
Nog even iets, mijn warmtepomp draait dus nu op 45%, mooie runs! Maar bij een bepaalde buitentemperatuur zal dat ongetwijfeld niet meer afdoende zijn. Is dit automatisch te schakelen?
Hier vandaag elke 60-80 minuten. Maar ook wel eens om de 45-50 minuten inderdaad.Leon- schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 10:40:
Hebben jullie ook zoveel defrosts? Ik om de 3 kwartier ongeveer.
[ Voor 12% gewijzigd door blackmore87 op 18-01-2023 10:56 ]
BMW 330D + Nissan Leaf. Woning uit 1900, nul-op-de-meter/gasloos dmv 57 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Ja, de SWW run is dan ook op 45%.blackmore87 schreef op zondag 15 januari 2023 @ 12:11:
[...]
Oké, ik vermoed in ieder geval dat de nachtverlaging ook gewoon geldt voor sww.
Inderdaad zo om de 45 a 50 min.Leon- schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 10:40:
Hebben jullie ook zoveel defrosts? Ik om de 3 kwartier ongeveer.
Zien jullie ook dat tijdens een defrost de power consumptie naar beneden gaat? Soms krijg ik zelfs een thermo off door de defrost. Zijn er meer die dit zien?
/f/image/EbgMWYtNdbYlayHDaJPduppV.png?f=fotoalbum_large)
ja zelfs naar 0, je grafiek is te grof
[ Voor 43% gewijzigd door MisterB op 20-01-2023 12:47 ]
De grafiek heeft idd te weinig resolutie, maar ik kan het ook live bekijken op een app. Daar zie ik dus dat hij regelmatig naar 0 gaat en was benieuwd naar jullie ervaring.MisterB schreef op vrijdag 20 januari 2023 @ 12:45:
ja zelfs naar 0, je grafiek is te grof
Bedankt voor je bericht.
Same here.MisterB schreef op vrijdag 20 januari 2023 @ 19:07:
Hij gaat bij elke defrost naar 0
Nog steeds geen antwoord, het zal wel aan mij liggenblackmore87 schreef op maandag 16 januari 2023 @ 11:42:
[...]
Heb ze de vragen gemaild, ben benieuwd.... bedankt!

BMW 330D + Nissan Leaf. Woning uit 1900, nul-op-de-meter/gasloos dmv 57 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Dat klopt volgens mij niet. Tijdens een defrost blijft de compressor draaien, tenminste dat zie ik bij mij als ik naar de inverter frequency kijk. De compressor gaat even naar 3 ampere en daarna omhoog samen met de frequency.
Hallo,
Sinds gister heb ik problemen met mijn Hitachi split unit. Ik ben een week op vakantie geweest en de warmtepomp heb ik op vakantiestand gezet. Gister kwam ik thuis en was het 9 graden binnen, vakantiemodus stond uit en hij krijgt nu het huis niet meer warm.
Nu is circuit 1 continu in stand thermo-off, ik zie onderstaande teken:
:fill(white):strip_exif()/f/image/qoMb0fMlTsPehesL5CE6tLI8.png?f=user_large)
Ik zie ook dat de uitlaattemperatuur (TwoHP) maar 21 graden is en de water uitlaattemperatuur voor de vloerverwarming (TWO) 22 graden is. Terwijl de vloerverwarming ingesteld staat op 40 graden.
Het is de warmtepomp wel gelukt om het vat van warm water te verhogen naar 48 graden, maar het huis verwarmen lukt niet.
Weet iemand wat het probleem is dat de temperatuur van de warmtepomp niet hoger wordt?
Sinds gister heb ik problemen met mijn Hitachi split unit. Ik ben een week op vakantie geweest en de warmtepomp heb ik op vakantiestand gezet. Gister kwam ik thuis en was het 9 graden binnen, vakantiemodus stond uit en hij krijgt nu het huis niet meer warm.
Nu is circuit 1 continu in stand thermo-off, ik zie onderstaande teken:
:fill(white):strip_exif()/f/image/qoMb0fMlTsPehesL5CE6tLI8.png?f=user_large)
Ik zie ook dat de uitlaattemperatuur (TwoHP) maar 21 graden is en de water uitlaattemperatuur voor de vloerverwarming (TWO) 22 graden is. Terwijl de vloerverwarming ingesteld staat op 40 graden.
Het is de warmtepomp wel gelukt om het vat van warm water te verhogen naar 48 graden, maar het huis verwarmen lukt niet.
Weet iemand wat het probleem is dat de temperatuur van de warmtepomp niet hoger wordt?
Weet iemand of alleen het vermogen wordt beperkt of ook de snelheid van de fans? In nachtmodus?STT_2022 schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 22:55:
Ik heb mijn watertemperatuur rond de 33 graden en heb de nachtverlaging continu aan staan op 45%. Van 22.00 tot 6.00 heb ik hem ingesteld op 20 graden en van 6.00 tot 22.00 staat hij op 21 graden. Ik gebruik de controller als thermostaat.
Ben best tevreden over de runs die die maakt.
[Afbeelding]
BMW 330D + Nissan Leaf. Woning uit 1900, nul-op-de-meter/gasloos dmv 57 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Net antwoord gekregen;blackmore87 schreef op maandag 23 januari 2023 @ 12:29:
[...]
Nog steeds geen antwoord, het zal wel aan mij liggen
Goedemorgen heer X,
Wij verwijzen u naar uw installateur.
Deze kan al uw vragen beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
HD Klimaatsystemen

BMW 330D + Nissan Leaf. Woning uit 1900, nul-op-de-meter/gasloos dmv 57 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
bellenblackmore87 schreef op maandag 30 januari 2023 @ 11:11:
[...]
Net antwoord gekregen;
Goedemorgen heer X,
Wij verwijzen u naar uw installateur.
Deze kan al uw vragen beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
HD Klimaatsystemen
Zal weinig anders opzitten inderdaad, hopen dat ze dan wel antwoord geven....
BMW 330D + Nissan Leaf. Woning uit 1900, nul-op-de-meter/gasloos dmv 57 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Thermo-Off krijg je als de warmtepomp zijn vermogen niet kwijt kan. De delta-T is te klein geworden. Stroomt er wel water door je vloerverwarming? Kijk naar je afgiftesysteem. Misschien staat een klep dicht?Gijssie127 schreef op zondag 29 januari 2023 @ 11:48:
Hallo,
Sinds gister heb ik problemen met mijn Hitachi split unit. Ik ben een week op vakantie geweest en de warmtepomp heb ik op vakantiestand gezet. Gister kwam ik thuis en was het 9 graden binnen, vakantiemodus stond uit en hij krijgt nu het huis niet meer warm.
Nu is circuit 1 continu in stand thermo-off, ik zie onderstaande teken:
[Afbeelding]
Ik zie ook dat de uitlaattemperatuur (TwoHP) maar 21 graden is en de water uitlaattemperatuur voor de vloerverwarming (TWO) 22 graden is. Terwijl de vloerverwarming ingesteld staat op 40 graden.
Het is de warmtepomp wel gelukt om het vat van warm water te verhogen naar 48 graden, maar het huis verwarmen lukt niet.
Weet iemand wat het probleem is dat de temperatuur van de warmtepomp niet hoger wordt?
Waar hebben jullie de Hitachi Modbus Gateway (ATW-MBS-02) gekocht? Tot nu toe vooral webshops in Rusland of Litouwen gevonden en de prijzen lijken nogal sterk uiteen te lopen. Deze week is er bij ons thuis een Yutaki S (11kw) geïnstalleerd als vervanging van de cv ketel en ik wil de gegevens uit de warmtepomp graag uitlezen in Home Assistant.
Ik heb die van mij bij https://www.pmcoppack.com/ gekocht.marcvanderhaar schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 08:59:
Waar hebben jullie de Hitachi Modbus Gateway (ATW-MBS-02) gekocht? Tot nu toe vooral webshops in Rusland of Litouwen gevonden en de prijzen lijken nogal sterk uiteen te lopen. Deze week is er bij ons thuis een Yutaki S (11kw) geïnstalleerd als vervanging van de cv ketel en ik wil de gegevens uit de warmtepomp graag uitlezen in Home Assistant.
Ik kan hem op de site daar niet vinden.zw7 schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 20:25:
[...]
Ik heb die van mij bij https://www.pmcoppack.com/ gekocht.
Ik ook niet, heb ze even een contactbericht gestuurd.
Hebben jullie ipv die modbus oplossing ook al die oplossing overwogen van @arnoldniessen ?
Nee, daar moet ik eens in duiken eigenlijk. Heeft iemand daar ervaring mee?
Installateur geeft aan dat de ATW-MBS-02 300 euro kost als ik via hun bestel. Dacht dat de power consumption niet kon worden uitgelezen via de ATW-MBS-02 en er dus nog aparte 3 fase meters nodig zijn maar ik denk dat ik er overheen heb gekeken in de handleiding want zie het nu wel staan (Register 1099: Unit Power consumption). Weet iemand of dat het totaalverbruik van zowel binnen- als buitenunit is bij een split systeem?
Installateur geeft aan dat de ATW-MBS-02 300 euro kost als ik via hun bestel. Dacht dat de power consumption niet kon worden uitgelezen via de ATW-MBS-02 en er dus nog aparte 3 fase meters nodig zijn maar ik denk dat ik er overheen heb gekeken in de handleiding want zie het nu wel staan (Register 1099: Unit Power consumption). Weet iemand of dat het totaalverbruik van zowel binnen- als buitenunit is bij een split systeem?
Mijn Yutaki-controller zegt als ik de "intern gemeten" power consumption bekijk dat het een schatting is, en dat het pas precies wordt als je een pulsende meter aansluit.marcvanderhaar schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 14:22:
Nee, daar moet ik eens in duiken eigenlijk. Heeft iemand daar ervaring mee?
Installateur geeft aan dat de ATW-MBS-02 300 euro kost als ik via hun bestel. Dacht dat de power consumption niet kon worden uitgelezen via de ATW-MBS-02 en er dus nog aparte 3 fase meters nodig zijn maar ik denk dat ik er overheen heb gekeken in de handleiding want zie het nu wel staan (Register 1099: Unit Power consumption). Weet iemand of dat het totaalverbruik van zowel binnen- als buitenunit is bij een split systeem?
Zonder een pulsende meter is de waarde van dit register = 0. Je kan makkelijker een kwh meter nemen met een wifi of modbus aansluiting en deze uitlezen in bv home assistant.Treenaks schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 14:48:
[...]
Mijn Yutaki-controller zegt als ik de "intern gemeten" power consumption bekijk dat het een schatting is, en dat het pas precies wordt als je een pulsende meter aansluit.
Ik heb nog lang niet alle data kunnen uitpluizen met de module van @arnoldniessen, tot nu toe heb ik dit:zw7 schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 14:18:
Hebben jullie ipv die modbus oplossing ook al die oplossing overwogen van @arnoldniessen ?
![]() |
[ Voor 9% gewijzigd door Leon- op 03-02-2023 16:28 ]
Ja die heb ik, sommige data kan ik daaruit afleiden maar lang niet allesMisterB schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 16:30:
in de installatie handleiding staan alle modbus registers -- kwam dat doc ergens tegen
komt die data er gewoon zonder authenticatie uit ? en kan je ook registers zetten zonder..
[ Voor 28% gewijzigd door MisterB op 03-02-2023 16:34 ]
Je krijgt strings als deze terug, die moet je even converteren naar decimalen. Vervolgens de WP binnen unit erbij om te kijken of je de data kan mappen.MisterB schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 16:33:
komt die data er gewoon zonder authenticatie uit ? en kan je ook registers zetten zonder..
code:
1
| 89002901010100E40000000000000000000000000000000000000000A8A800000000000000000000CC |
code:
1
| 89002901010100E300003932000000000000000043005C1A140000008100000F181F812300001F00E5 |
ik bedoel - moet je geen installateur password opgeven (dat is authenticeren) -- kennelkijk niet dus --- en ik neem aan ook niet om iets te wijzigen ?Leon- schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 16:42:
[...]
Je krijgt strings als deze terug, die moet je even converteren naar decimalen. Vervolgens de WP binnen unit erbij om te kijken of je de data kan mappen.code:
1 89002901010100E40000000000000000000000000000000000000000A8A800000000000000000000CC
code:
1 89002901010100E300003932000000000000000043005C1A140000008100000F181F812300001F00E5
Dit is gewoon de seriële communicatie tussen alle verschillende systemen. Ingeplugd op poort 1 en 2 (of 3 en 4), daar zit geen beveiliging op, alleen in de software van de controller.MisterB schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 16:45:
[...]
ik bedoel - moet je geen installateur password opgeven (dat is authenticeren) -- kennelkijk niet dus --- en ik neem aan ook niet om iets te wijzigen ?
Kijk, dat zijn duidelijke antwoorden. Dat wordt sowieso een kwh meter aanschaffen dus (of eigenlijk 2, voor binnen- en buitenunit).zw7 schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 14:59:
[...]
Zonder een pulsende meter is de waarde van dit register = 0. Je kan makkelijker een kwh meter nemen met een wifi of modbus aansluiting en deze uitlezen in bv home assistant.
Dit is al een mooi begin! Met het interpreteren van serial data heb ik geen ervaring en dat klinkt als een konijnenhol waar ik beter niet in kan duikenLeon- schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 16:28:
[...]
Ik heb nog lang niet alle data kunnen uitpluizen met de module van @arnoldniessen, tot nu toe heb ik dit:
[Afbeelding]
Ik begeef me sinds donderdag in de wereld van een Hitachi yutaki s3 8kw warmtepomp (serieel met cv, voornamelijk vloerverwarming in huis, boven nog ouderwetse radiatoren die eigenlijk niet meer gebruikt worden).
Nu heb ik nog mijn twijfels bij hoe de wp werkt/ingesteld is dus ik heb wat vragen waar ik hoop dat jullie me bij kunnen helpen.
Ik gebruikte voorheen een plugwise systeem voor zone controle in mijn huis. Werkte prima met de cv.
Nu is hij aangesloten op aan/uit van de Hitachi (via een relais). Maar volgens installateur/Hitachi moest de warmtepomp dan ingesteld worden op 'geen thermostaat'.
Nu na 2 dagen uitproberen merk ik dat er geen invloed is van wat plugwise doorgeeft, is dat bij jullie wel? Ik krijg geen Demand off events, wel regelmatig thermo-off events als gevolg van dichtgegooide vv door plugwise dichtgegooid en de wp die zn vermogen niet kwijt kan. In principe 'werkt' het indirect dus toch, maar de wp draait dus eigenlijk de hele dag/nacht, ook als er geen warmtevraag is en ik heb er wat dat betreft dus 0 (directe) invloed op.
Dus vraag 1) wat zou ik moeten merken aan effect van thermostaat? 2) hoe staat dat bij jullie in de wp ingesteld? 3) geeft de wp dan ook nog feedback aan de thermostaat? (Voorheen kreeg ik nl notificaties/aanvoer/retour temp vd cv in mijn app maar dat was via OpenTherm)
Ik heb wel geprobeerd de thermostaat op bedraad in te stellen maar dan krijg ik een 203 error dat de slave niet reageert oid.
Ben benieuwd naar jullie inzichten!
Nu heb ik nog mijn twijfels bij hoe de wp werkt/ingesteld is dus ik heb wat vragen waar ik hoop dat jullie me bij kunnen helpen.
Ik gebruikte voorheen een plugwise systeem voor zone controle in mijn huis. Werkte prima met de cv.
Nu is hij aangesloten op aan/uit van de Hitachi (via een relais). Maar volgens installateur/Hitachi moest de warmtepomp dan ingesteld worden op 'geen thermostaat'.
Nu na 2 dagen uitproberen merk ik dat er geen invloed is van wat plugwise doorgeeft, is dat bij jullie wel? Ik krijg geen Demand off events, wel regelmatig thermo-off events als gevolg van dichtgegooide vv door plugwise dichtgegooid en de wp die zn vermogen niet kwijt kan. In principe 'werkt' het indirect dus toch, maar de wp draait dus eigenlijk de hele dag/nacht, ook als er geen warmtevraag is en ik heb er wat dat betreft dus 0 (directe) invloed op.
Dus vraag 1) wat zou ik moeten merken aan effect van thermostaat? 2) hoe staat dat bij jullie in de wp ingesteld? 3) geeft de wp dan ook nog feedback aan de thermostaat? (Voorheen kreeg ik nl notificaties/aanvoer/retour temp vd cv in mijn app maar dat was via OpenTherm)
Ik heb wel geprobeerd de thermostaat op bedraad in te stellen maar dan krijg ik een 203 error dat de slave niet reageert oid.
Ben benieuwd naar jullie inzichten!
Ik had het hiervoor zo aangesloten via de Honeywell evohome systeem, hierbij zal het ongeveer hetzelfde werken. Heb je die plugwise op de "input 1" gezet van de warmtepomp via het relais? Dan moet je daarna nog in de settings ook dit instellen via het installer menu > System > optional functions > IO sensors > Inputsmayas22 schreef op zaterdag 4 februari 2023 @ 07:45:
Ik begeef me sinds donderdag in de wereld van een Hitachi yutaki s3 8kw warmtepomp (serieel met cv, voornamelijk vloerverwarming in huis, boven nog ouderwetse radiatoren die eigenlijk niet meer gebruikt worden).
Nu heb ik nog mijn twijfels bij hoe de wp werkt/ingesteld is dus ik heb wat vragen waar ik hoop dat jullie me bij kunnen helpen.
Ik gebruikte voorheen een plugwise systeem voor zone controle in mijn huis. Werkte prima met de cv.
Nu is hij aangesloten op aan/uit van de Hitachi (via een relais). Maar volgens installateur/Hitachi moest de warmtepomp dan ingesteld worden op 'geen thermostaat'.
Nu na 2 dagen uitproberen merk ik dat er geen invloed is van wat plugwise doorgeeft, is dat bij jullie wel? Ik krijg geen Demand off events, wel regelmatig thermo-off events als gevolg van dichtgegooide vv door plugwise dichtgegooid en de wp die zn vermogen niet kwijt kan. In principe 'werkt' het indirect dus toch, maar de wp draait dus eigenlijk de hele dag/nacht, ook als er geen warmtevraag is en ik heb er wat dat betreft dus 0 (directe) invloed op.
Dus vraag 1) wat zou ik moeten merken aan effect van thermostaat? 2) hoe staat dat bij jullie in de wp ingesteld? 3) geeft de wp dan ook nog feedback aan de thermostaat? (Voorheen kreeg ik nl notificaties/aanvoer/retour temp vd cv in mijn app maar dat was via OpenTherm)
Ik heb wel geprobeerd de thermostaat op bedraad in te stellen maar dan krijg ik een 203 error dat de slave niet reageert oid.
Ben benieuwd naar jullie inzichten!
hier moet je instellen dat de Demand On/Off via Input 1 gaat.
Daarna zou het moeten werken.
Dat ga ik proberen! Vrij zeker dat de installateur dat niet heeft gedaan ;-)
Heb ook al energiemonitorings dingen besteld zodat ik ook beter grip krijg op wat er wanneer gebeurt want heb nu op basis van het geluid het idee dat er toch teveel gependeld wordt.
Heb ook al energiemonitorings dingen besteld zodat ik ook beter grip krijg op wat er wanneer gebeurt want heb nu op basis van het geluid het idee dat er toch teveel gependeld wordt.
Je kan ook zoiets simpels maken, kan je het eenvoudig monitoren: https://web.archive.org/w...//s0epkip.tweakblogs.net/mayas22 schreef op zaterdag 4 februari 2023 @ 18:56:
Dat ga ik proberen! Vrij zeker dat de installateur dat niet heeft gedaan ;-)
Heb ook al energiemonitorings dingen besteld zodat ik ook beter grip krijg op wat er wanneer gebeurt want heb nu op basis van het geluid het idee dat er toch teveel gependeld wordt.
Dit is goed advies van @Leon- want het is makkelijker om af te leiden wat de WP aan het doen is op basis van de temperaturen van de aanvoer/retour dan naar het verbruik te kijken. Ik heb zelf ook met een setje gemaakt met 16 sensoren:Leon- schreef op zaterdag 4 februari 2023 @ 19:38:
[...]
Je kan ook zoiets simpels maken, kan je het eenvoudig monitoren: https://web.archive.org/w...//s0epkip.tweakblogs.net/
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/73766356
Met die module en HA is het erg eenvoudig. Ik krijg het met die 16 sensoren niet helemaal stabiel maar met 6 sensoren moet het makkelijk gaan.
Dank daar ga ik zeker mee aan de slag!
Inmiddels in elk geval een deel van de monitoring ingesteld. Zoals ik al vermoedde functioneert ie nog niet echt optimaal. Althans denk ik... Dit is toch pendel gedrag?
/f/image/6bVOW9YO8j7PnSBQGXEscjJP.png?f=fotoalbum_large)
Het wordt veroorzaakt doordat ie dus pakweg elke 20 min zijn vermogen even niet kwijt kan (thermo off event), ondanks een buffervat (weliswaar maar 50l dus mss te klein). Het buffervat wordt ook niet warmer dan 40 graden of zo, zou dat niet hoger moeten zijn?
Tips? Ideeën?
/f/image/6bVOW9YO8j7PnSBQGXEscjJP.png?f=fotoalbum_large)
Het wordt veroorzaakt doordat ie dus pakweg elke 20 min zijn vermogen even niet kwijt kan (thermo off event), ondanks een buffervat (weliswaar maar 50l dus mss te klein). Het buffervat wordt ook niet warmer dan 40 graden of zo, zou dat niet hoger moeten zijn?
Tips? Ideeën?
Met dit weer lijken me dat defrosts. Volgende week moet je het even goed bekijken als de temperatuur weer boven de 5 graden ismayas22 schreef op woensdag 8 februari 2023 @ 18:23:
Inmiddels in elk geval een deel van de monitoring ingesteld. Zoals ik al vermoedde functioneert ie nog niet echt optimaal. Althans denk ik... Dit is toch pendel gedrag?
[Afbeelding]
Het wordt veroorzaakt doordat ie dus pakweg elke 20 min zijn vermogen even niet kwijt kan (thermo off event), ondanks een buffervat (weliswaar maar 50l dus mss te klein). Het buffervat wordt ook niet warmer dan 40 graden of zo, zou dat niet hoger moeten zijn?
Tips? Ideeën?
mayas22 schreef op woensdag 8 februari 2023 @ 18:23:
Inmiddels in elk geval een deel van de monitoring ingesteld. Zoals ik al vermoedde functioneert ie nog niet echt optimaal. Althans denk ik... Dit is toch pendel gedrag?
[Afbeelding]
Het wordt veroorzaakt doordat ie dus pakweg elke 20 min zijn vermogen even niet kwijt kan (thermo off event), ondanks een buffervat (weliswaar maar 50l dus mss te klein). Het buffervat wordt ook niet warmer dan 40 graden of zo, zou dat niet hoger moeten zijn?
Tips? Ideeën?
:strip_exif()/f/image/EOq0xxQqW6TPyPladVAEDo2i.jpg?f=fotoalbum_large)
Zo ziet de mijne er uit, in de avondsessie 1.6m3 gas verbruikt. Bij jou lijkt mij veel extreme korte pieken en dalen, lijkt me op deze manier onmogelijk om op temperatuur te komen,,
Hmm ja defrost zou ook kunnen. Dat zal ik eens checken. Gebeuren die dan zo vaak?
@zorki het is vooral opvallend dat ie steeds tussendoor uitgaat en weer opstart en dat is m.n. qua geluid ook minder prettig.
Het huis blijft verder goed op temperatuur overdag. Afgelopen nacht trok ie het niet helemaal (was een halve graad omlaag), maar dat komt denk ik door nachtverlaging icm kou want andere nachten ging het tnt prima. Maar mijn cv schakelt dus niet bij (ondanks dat wp aangeeft 'hulpboiler ingeschakeld '). Niet dat ik dat heel erg vind zolang het huis maar warm blijft ;-)
Maar die van jou schakelt dus wel echt perioden uit tussendoor, die van mij eigenlijk hooguit die 5 min.
@zorki het is vooral opvallend dat ie steeds tussendoor uitgaat en weer opstart en dat is m.n. qua geluid ook minder prettig.
Het huis blijft verder goed op temperatuur overdag. Afgelopen nacht trok ie het niet helemaal (was een halve graad omlaag), maar dat komt denk ik door nachtverlaging icm kou want andere nachten ging het tnt prima. Maar mijn cv schakelt dus niet bij (ondanks dat wp aangeeft 'hulpboiler ingeschakeld '). Niet dat ik dat heel erg vind zolang het huis maar warm blijft ;-)
Maar die van jou schakelt dus wel echt perioden uit tussendoor, die van mij eigenlijk hooguit die 5 min.
Ik zou bij hogere buitentemperaturen nog een keer kijken. Een buffer van 50L heeft weinig zin, om echt zinvol te zijn zou het buffervat 500L of meer moeten zijn (maar daar hebben veel mensen geen plek voor). Welke thermostaat gebruik? Daar zou weleens veel verbetering in behaald kunnen worden.mayas22 schreef op woensdag 8 februari 2023 @ 18:23:
Inmiddels in elk geval een deel van de monitoring ingesteld. Zoals ik al vermoedde functioneert ie nog niet echt optimaal. Althans denk ik... Dit is toch pendel gedrag?
[Afbeelding]
Het wordt veroorzaakt doordat ie dus pakweg elke 20 min zijn vermogen even niet kwijt kan (thermo off event), ondanks een buffervat (weliswaar maar 50l dus mss te klein). Het buffervat wordt ook niet warmer dan 40 graden of zo, zou dat niet hoger moeten zijn?
Tips? Ideeën?
Ik heb een plugwise adam (zoneregeling) aangesloten via een relais op de wp, maar nog niet werkend. Ik probeer de installateur nog een keer terug te krijgen
. Al wat geprobeerd ahv tips hier maar nog zonder succes.
De plugwise werkte heel goed met mijn cv voorheen. De wp reageert nu dus niet op vraag van plugwise, maar plugwise stuurt nog wel de zones aan. Dat kan dus wel die thermo off events veroorzaken want als de vloerverwarmingen dichtgezet zijn door plugwise blijft er alleen een kleine badkamer over die altijd open staat.
De plugwise werkte heel goed met mijn cv voorheen. De wp reageert nu dus niet op vraag van plugwise, maar plugwise stuurt nog wel de zones aan. Dat kan dus wel die thermo off events veroorzaken want als de vloerverwarmingen dichtgezet zijn door plugwise blijft er alleen een kleine badkamer over die altijd open staat.
Ik heb net de relais van Honeywell (BDR91T) binnen dus kan ons evohome systeem nu ook op de warmtepomp aansluiten. Radiatoren boven en vloerverwarming beneden, allemaal in de zoneregeling opgenomen (op badkamer en twee kleinere vv groep na). Zal eens kijken of ik morgen de aansturing van de wp met evohome voor elkaar krijg.mayas22 schreef op woensdag 8 februari 2023 @ 20:10:
Ik heb een plugwise adam (zoneregeling) aangesloten via een relais op de wp, maar nog niet werkend. Ik probeer de installateur nog een keer terug te krijgen. Al wat geprobeerd ahv tips hier maar nog zonder succes.
De plugwise werkte heel goed met mijn cv voorheen. De wp reageert nu dus niet op vraag van plugwise, maar plugwise stuurt nog wel de zones aan. Dat kan dus wel die thermo off events veroorzaken want als de vloerverwarmingen dichtgezet zijn door plugwise blijft er alleen een kleine badkamer over die altijd open staat.
Dit lijken geen defrost te zijn omdat het vermogen helemaal naar nul gaat. Bij een defrost zie je dat niet. Het is een stuk makkelijker te zien wat de WP doet als je de Ta en Tr meet. Neem bijvoorbeeld een wemos D1 ESP32 en een paar DS18B20 sensor en je bent voor 20 euro klaar. Dan heb zie je beter wat er aan de hand is dan op basis van het elektrisch opgenomen verbruik te gaan herleiden.mayas22 schreef op woensdag 8 februari 2023 @ 18:23:
Inmiddels in elk geval een deel van de monitoring ingesteld. Zoals ik al vermoedde functioneert ie nog niet echt optimaal. Althans denk ik... Dit is toch pendel gedrag?
[Afbeelding]
Het wordt veroorzaakt doordat ie dus pakweg elke 20 min zijn vermogen even niet kwijt kan (thermo off event), ondanks een buffervat (weliswaar maar 50l dus mss te klein). Het buffervat wordt ook niet warmer dan 40 graden of zo, zou dat niet hoger moeten zijn?
Tips? Ideeën?
Zo op het oog denk ik een Thermo-Off omdat WP de warmte niet kwijt kan. Bijvoorbeeld omdat de groepen zijn dichtgelopen. Of omdat je Ta te laag is ingesteld. Ik zou in dit geval die plugwise een weekje ofzo uitschakelen als dat kan en de Hitachi controller als simpele thermostaat gebruiken. Dan is de basis gewoon dat je vloerverwarming altijd aanstaat. Als je daarmee een rustiger lopend systeem krijgt, heb je veel meer winst dan groepen open/dicht te zetten. Als dat allemaal werkt kan je die plugwise weer introduceren maar dan weet je wel beter hoe het systeem reageert.
Buffervat van 50L speelt in dit geval geen rol. Het is, zoals eerder gezegd, veel te klein om echt iets te kunnen bufferen.
[ Voor 3% gewijzigd door zw7 op 08-02-2023 20:52 ]
Txs! Ja de wemos wordt mijn volgende projectje
. Ik ga inderdaad de plugwise eens een tijdje non-actief maken. Dan moet ik wel even helemaal zonder thermostaat werken want helaas hangt de controller op de vliering en hebben we geen lijntje meer om hem beneden te hangen. En de temperatuur op de vliering is niet zo interessant voor het comfort in huis ;-)
Bij mij zijn het zeker defrosts, maar de wp gaat niet helemaal uit zoals bij jou. In je instellingen kan je het moment bepalen wanneer de cv bijspringt. Bivalentiepunt. Hulpboiler heeft niks te maken met het bijspringen van je cv. Kan je alleen instellen op je binnenunit.mayas22 schreef op woensdag 8 februari 2023 @ 20:02:
Hmm ja defrost zou ook kunnen. Dat zal ik eens checken. Gebeuren die dan zo vaak?
@zorki het is vooral opvallend dat ie steeds tussendoor uitgaat en weer opstart en dat is m.n. qua geluid ook minder prettig.
Het huis blijft verder goed op temperatuur overdag. Afgelopen nacht trok ie het niet helemaal (was een halve graad omlaag), maar dat komt denk ik door nachtverlaging icm kou want andere nachten ging het tnt prima. Maar mijn cv schakelt dus niet bij (ondanks dat wp aangeeft 'hulpboiler ingeschakeld '). Niet dat ik dat heel erg vind zolang het huis maar warm blijft ;-)
Maar die van jou schakelt dus wel echt perioden uit tussendoor, die van mij eigenlijk hooguit die 5 min.
En bij mij zit er gat tussen 12 en 18 uur omdat de zon het overnam
Ja bivalentiepunt staat op 5 graden, maar dus alsnog geen actie van cv. Maar vanuit de documentatie dacht ik dat het hulpboiler icoontje betekent dat ie (als die zichtbaar is) dus vraag stuurt naar de cv... Wat betekent dat hulpboiler icoontje dan?
Staat je cv wel ingeschakeld op je binnenunitthermostaat? Onder de 5 graden pakt hij dan wat gas, dat had dan bij jou ook moeten gebeuren, want buitentemp was onder 5. Dan blijven de defrosts ook wat langer weg. Maar in jou regeling staat iets niet helemaal lekker, pendelt te extreem, kunnen bijna geen defrosts zijn. Buitenunit krijgt niet eens kans om te bevriezen. Lijkt wel of min en max tijden aan/uit niet goed staan.mayas22 schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 10:49:
Ja bivalentiepunt staat op 5 graden, maar dus alsnog geen actie van cv. Maar vanuit de documentatie dacht ik dat het hulpboiler icoontje betekent dat ie (als die zichtbaar is) dus vraag stuurt naar de cv... Wat betekent dat hulpboiler icoontje dan?
Volgens mij is de hulpboiler niks meer dan 50 liter warm water die gebruikt worden bij eerste warmtevraag,
Vanmorgen sloeg de cv even aan, maar op tapwater vraag (terwijl er op dat moment niemand warm water vroeg). Zou dat vanuit de warmtepomp kunnen komen?
Boiler (cv dus) zit op uitgang 3 zoals de omschrijving ook aangeeft. Zo ver ik op de unit kan zien heeft hij wel verbinding. Hij leest ook de temp vd cv correct uit. Maar misschien hebben ze hem aan de cv kant verkeerd verbonden zodat ie dus alleen op tapwater stand blijft hangen ipv verwarmingsstand
Boiler (cv dus) zit op uitgang 3 zoals de omschrijving ook aangeeft. Zo ver ik op de unit kan zien heeft hij wel verbinding. Hij leest ook de temp vd cv correct uit. Maar misschien hebben ze hem aan de cv kant verkeerd verbonden zodat ie dus alleen op tapwater stand blijft hangen ipv verwarmingsstand
Hybride lucht/water 2.5HP (5-6) kWh serie S unit sinds 2 weken, geen boiler, maar doorstroom CV voor WW.
Beneden VV en boven radiatoren. Redelijk geïsoleerd groot huis (vroeger 2000-2200 m3 gas) met oude CV met drie parameters (kamer T, water T en 24 of 4 uur pomp). Nu Hitachi met 10+ parameters plus variatie van weer. Nu experimenterend op zoek naar zinvolle instellingen. Ieder advies welkom.
Wat is advies electra/gas verhouding (bivalentie waarde, de boiler combi(=CV) delay time after all condition go, en serie/parallel). Reden voor vraag is dat ik hoeveelheid en dagen waarop ik gas vergroot zelf wil kunnen bepalen. Stel dat Nederland massaal op full-electric WP gaat (van het gas los), dan moeten we NL alleen voor, zeg 4, koude dagen per jaar, wanneer WP COP laag is en ivm kou verbruik electra fors verhoogd, het aantal 1GW electriciteitscentrales in onze achtertuin verdubbelen of verdrievoudigen. Bij echte kou is er meestal weinig wind en is ook de vraag in andere landen in de buurt erg hoog. Bij een flexibele electra contract explodeert de prijs. Maar NL heeft en ik heb thuis nog een goede gas infrastructuur, dus een hybride combi is dan zinvol. Maar kun je als het echt het koud is een paar dagen voor groot deel of helemaal nog over of gas?
Kreeg bij afgelopen weer (-4 min nacht, 6 overdag) bij bi=5 graad/30 min met 6.5 m3 gas en, heb nog 10 graad/15 min met 10 kub en 12 graad/10 min met 12 kub gas uitgeprobeerd. kWh zegt niet veel omdat e-auto mee deed en ik verbruik niet goed had genoteerd.
Geen verrassingen, maar heb daar wel vertrouwen in dat ik kWh kan verlagen en gas verbruik zelf kan verhogen. Maar heeft iemand nog een beter idee voor de instellingen?
Vraag is ook iemand ervaring heeft met de instelling bij boiler: serie of parallel (parallel in Hitachi termen is WP uit en boiler/CV doet het zware werk).
Beneden VV en boven radiatoren. Redelijk geïsoleerd groot huis (vroeger 2000-2200 m3 gas) met oude CV met drie parameters (kamer T, water T en 24 of 4 uur pomp). Nu Hitachi met 10+ parameters plus variatie van weer. Nu experimenterend op zoek naar zinvolle instellingen. Ieder advies welkom.
Wat is advies electra/gas verhouding (bivalentie waarde, de boiler combi(=CV) delay time after all condition go, en serie/parallel). Reden voor vraag is dat ik hoeveelheid en dagen waarop ik gas vergroot zelf wil kunnen bepalen. Stel dat Nederland massaal op full-electric WP gaat (van het gas los), dan moeten we NL alleen voor, zeg 4, koude dagen per jaar, wanneer WP COP laag is en ivm kou verbruik electra fors verhoogd, het aantal 1GW electriciteitscentrales in onze achtertuin verdubbelen of verdrievoudigen. Bij echte kou is er meestal weinig wind en is ook de vraag in andere landen in de buurt erg hoog. Bij een flexibele electra contract explodeert de prijs. Maar NL heeft en ik heb thuis nog een goede gas infrastructuur, dus een hybride combi is dan zinvol. Maar kun je als het echt het koud is een paar dagen voor groot deel of helemaal nog over of gas?
Kreeg bij afgelopen weer (-4 min nacht, 6 overdag) bij bi=5 graad/30 min met 6.5 m3 gas en, heb nog 10 graad/15 min met 10 kub en 12 graad/10 min met 12 kub gas uitgeprobeerd. kWh zegt niet veel omdat e-auto mee deed en ik verbruik niet goed had genoteerd.
Geen verrassingen, maar heb daar wel vertrouwen in dat ik kWh kan verlagen en gas verbruik zelf kan verhogen. Maar heeft iemand nog een beter idee voor de instellingen?
Vraag is ook iemand ervaring heeft met de instelling bij boiler: serie of parallel (parallel in Hitachi termen is WP uit en boiler/CV doet het zware werk).
Hi all, inmiddels heb ik dus de atw-rtu-07 ipv de atw-rtu-08 en het maak idd helemaal niks uit in het gedrag dat we ervaren (behalve dat die 07 stuk 'lelijker" is en er nu een 'vlammetje' in het display staat wat aan zou moeten geven dat de WP continu of intermitting loopt...of 'uit' is).blackmore87 schreef op maandag 16 januari 2023 @ 13:21:
[...]
Ik heb de atw-rtu-07, dus dat gaat geen verschil maken...
Heb nog steeds een overshoot van 1.5 graad voordat het geheel uit gaat tov vraag temperatuur in woonkamer.
Dus ik stel de thermostaat in op 18 en de WP gaat lopen (stond uit). Een tijdje nadat er .5 graad hoger op de thermostaat staat (18.5 dus) dan gaat de 'vraag' (het vlammetje) uit maar de WP blijft vrolijk uren lang doorlopen alsof er niks veranderd is. Dus met gelijk vermogen gaat ie gewoon door (met "vlammetje" uit nu) totdat er 1.5 graden hoger dan de vraag op thermostaat display staat (19.5). En dan stopt ie vrij snel. En gaat pas weer lopen als we onder de 'vraag' temp komen.
Kennelijk managed die WP niet (of niet geheel) op wat de thermostaat hem wil zeggen ..wel met 'aanslaan' maar niet met 'afslaan'
Kijk eens in het menu van je WP (met installateurstoegang): systeemconfiguratie -> ruimtethermostaten -> ruimtetemp vraag uit -> circuit -> welke waarde staat daar? Bij mij 1 graad Celsius. Je kunt hem ook hoger zetten maar dan gaat ie nog langer door. Je kunt hem ook op 0 zetten maar dan stookt ie bij mij oneindig lang door… misschien kun je 0 een keer proberen? Al zal dat vermoedelijk hetzelfde probleem geven als bij mij…MisterB schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 11:52:
[...]
Hi all, inmiddels heb ik dus de atw-rtu-07 ipv de atw-rtu-08 en het maak idd helemaal niks uit in het gedrag dat we ervaren (behalve dat die 07 stuk 'lelijker" is en er nu een 'vlammetje' in het display staat wat aan zou moeten geven dat de WP continu of intermitting loopt...of 'uit' is).
Heb nog steeds een overshoot van 1.5 graad voordat het geheel uit gaat tov vraag temperatuur in woonkamer.
Dus ik stel de thermostaat in op 18 en de WP gaat lopen (stond uit). Een tijdje nadat er .5 graad hoger op de thermostaat staat (18.5 dus) dan gaat de 'vraag' (het vlammetje) uit maar de WP blijft vrolijk uren lang doorlopen alsof er niks veranderd is. Dus met gelijk vermogen gaat ie gewoon door (met "vlammetje" uit nu) totdat er 1.5 graden hoger dan de vraag op thermostaat display staat (19.5). En dan stopt ie vrij snel. En gaat pas weer lopen als we onder de 'vraag' temp komen.
Kennelijk managed die WP niet (of niet geheel) op wat de thermostaat hem wil zeggen ..wel met 'aanslaan' maar niet met 'afslaan'
BMW 330D + Nissan Leaf. Woning uit 1900, nul-op-de-meter/gasloos dmv 57 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Hi ja staat op 1, zal eerst eens in de handl gaan lezen wat dit exact betekend. Er is ook compesatie factor (wat dat ook mag zijn) die staat op 2
Ik denk gewoon als ik 19 vraag moet het 19 worden of iets meer.. maar geen 20.5 want dan had ik dat wel gevraagd..
Ik denk gewoon als ik 19 vraag moet het 19 worden of iets meer.. maar geen 20.5 want dan had ik dat wel gevraagd..
Dit staat er mbt "Ruimtevraag UIT"
:strip_exif()/f/image/sj9PZ3hD4aN3uTLuUWFHbB1a.jpg?f=fotoalbum_large)
je zou dat kunnen interpreteren dat met '0' ie gewoon de thermostaat gemeten waarde direct volgt (+ de hysterese van 0.5) en bij 1 je dus op 1.5 uit komt ...
:strip_exif()/f/image/sj9PZ3hD4aN3uTLuUWFHbB1a.jpg?f=fotoalbum_large)
je zou dat kunnen interpreteren dat met '0' ie gewoon de thermostaat gemeten waarde direct volgt (+ de hysterese van 0.5) en bij 1 je dus op 1.5 uit komt ...
[ Voor 14% gewijzigd door MisterB op 16-02-2023 13:00 ]
Ik heb toch maar de Nest V3 gekocht om niet met die thermostaat te hoeven werken.
7 Maart weten wij het
7 Maart weten wij het
[ Voor 13% gewijzigd door backupdevice op 16-02-2023 13:01 ]
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
en hoe aangesloten ? bedraad op de aan/uit poort ?backupdevice schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 13:01:
Ik heb toch maar de Nest V3 gekocht om niet met die thermostaat te hoeven werken.
7 Maart weten wij het
Het probleem met die overshoot is ook dat het slechts 1 kant op werkt .. dus je zou je thermostaat 1 graad lager kunnen zetten dan je gewenste temperatuur .. dan slaat ie dus geheel af op je gewenste temperatuur (+.5) maar dan koelt het geheel daarna weer helemaal af tot de waarde die he ingesteld hebt op je thermostaat die in principe dus 1 graad onder je gewenste temperatuur is.. dus dat werkt niet want je wil dat ie +- de hystere rondom je gewenstte temp aan/uit/aan/uit etc gaat
Maakt dus helemaal niks uit -- er is inmiddels volgens de thermostaat geen vraag meer maar blijft vrolijk doorlopenMisterB schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 13:04:
Heb um op “uit” gezet
Moet nog gebeuren. Wordt 6 & 7 Maart geinstalleerd . Vooral gekocht vanwege de draadloze functie en omdat onze installateur er goede ervaringen mee had, met de combinatie Nest & Hitachi Yukati.MisterB schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 13:09:
[...]
en hoe aangesloten ? bedraad op de aan/uit poort ?
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
Klopt, dit is best een groot probleem eigenlijk, maar de importeur vindt het prima zo.MisterB schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 13:20:
Het probleem met die overshoot is ook dat het slechts 1 kant op werkt .. dus je zou je thermostaat 1 graad lager kunnen zetten dan je gewenste temperatuur .. dan slaat ie dus geheel af op je gewenste temperatuur (+.5) maar dan koelt het geheel daarna weer helemaal af tot de waarde die he ingesteld hebt op je thermostaat die in principe dus 1 graad onder je gewenste temperatuur is.. dus dat werkt niet want je wil dat ie +- de hystere rondom je gewenstte temp aan/uit/aan/uit etc gaat
BMW 330D + Nissan Leaf. Woning uit 1900, nul-op-de-meter/gasloos dmv 57 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Klopt, ik denk dat ie nu “nooit” meer uitgaat. Dus het minimum is 1, dus 1 graad boven setpoint, met nog wat overshoot ga je dan al snel naar 1,5 inderdaad.MisterB schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 13:31:
[...]
Maakt dus helemaal niks uit -- er is inmiddels volgens de thermostaat geen vraag meer maar blijft vrolijk doorlopen
BMW 330D + Nissan Leaf. Woning uit 1900, nul-op-de-meter/gasloos dmv 57 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
ok, ik krijg de indruk dat een yutaki split naast de 2 aansluitingen voor H-Link (1 / 2) ook een on/off input heeft op poort 14
ja die setting kan wel weer terug ... maar een overshoot van meer dan de hysterese van je thermostaat is een no-go.blackmore87 schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 14:16:
[...]
Klopt, ik denk dat ie nu “nooit” meer uitgaat. Dus het minimum is 1, dus 1 graad boven setpoint, met nog wat overshoot ga je dan al snel naar 1,5 inderdaad.
Wellicht werkt eea beter als we van de on/off poort gebruik maken (14) ipv de h-link poort voor de thermostaat ? NE dus een echte on-off thermostaat ?
:strip_exif()/f/image/6TZTxq1xVXqOx9lpH2nkSyOu.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/I1pW6LkmOBAkD3RFNEWRZmbN.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 41% gewijzigd door MisterB op 16-02-2023 14:25 ]
Zeker een test waard denk ik, laat je weten wat het doet?MisterB schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 14:20:
[...]
ja die setting kan wel weer terug ... maar een overshoot van meer dan de hysterese van je thermostaat is een no-go.
Wellicht werkt eea beter als we van de on/off poort gebruik maken (14) ipv de h-link poort voor de thermostaat ? NE dus een echte on-off thermostaat ?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
BMW 330D + Nissan Leaf. Woning uit 1900, nul-op-de-meter/gasloos dmv 57 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Als je een externe (NEST oid) thermostaat wil aansluiten (on/off) dan moet je hiervoor 14 gebruiken. Dat gaat niet werken via de H-Link aansluiting.blackmore87 schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 18:12:
[...]
Zeker een test waard denk ik, laat je weten wat het doet?
Let wel op dat die aansluiting 230V is. Dus de aan/uit thermostaat en de kabel er naar toe moeten geschikt zijn voor 230V.
In mijn Yutaki-M heb ik een 24V relais geplaatst, omdat de thermostaatkabel niet geschikt was. Daarnaast een losse 24V voeding en Computherm Q7 thermostaat.
In mijn Yutaki-M heb ik een 24V relais geplaatst, omdat de thermostaatkabel niet geschikt was. Daarnaast een losse 24V voeding en Computherm Q7 thermostaat.
Hoe gaat het met deze thermostaat? Qua pendelen etc.Skipper-93 schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 10:32:
Let wel op dat die aansluiting 230V is. Dus de aan/uit thermostaat en de kabel er naar toe moeten geschikt zijn voor 230V.
In mijn Yutaki-M heb ik een 24V relais geplaatst, omdat de thermostaatkabel niet geschikt was. Daarnaast een losse 24V voeding en Computherm Q7 thermostaat.
BMW 330D + Nissan Leaf. Woning uit 1900, nul-op-de-meter/gasloos dmv 57 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Bij mij zat de Honeywell op de on/off aangesloten. Met deze thermostaat gaat hierdoor de WP pendellen. Je moet een thermostaat hebben waarop je de hystereses kan instellen. En je moet rekening houden met 230V schakeling en daar is ook niet elke thermostaat voor gemaakt.MisterB schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 14:20:
[...]
ja die setting kan wel weer terug ... maar een overshoot van meer dan de hysterese van je thermostaat is een no-go.
Wellicht werkt eea beter als we van de on/off poort gebruik maken (14) ipv de h-link poort voor de thermostaat ? NE dus een echte on-off thermostaat ?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Mag iemand iets tegenkomen wat goed werkt dan horen wij het graag 😁
Als er ook nog iets is wat koelen ondersteund zal dat heel mooi zijn.
De Computherm zou wel 230v kunnen hebben.Skipper-93 schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 10:32:
Let wel op dat die aansluiting 230V is. Dus de aan/uit thermostaat en de kabel er naar toe moeten geschikt zijn voor 230V.
In mijn Yutaki-M heb ik een 24V relais geplaatst, omdat de thermostaatkabel niet geschikt was. Daarnaast een losse 24V voeding en Computherm Q7 thermostaat.
De hysteresis is instelbaar in 0.1, 0.2 of 0.3. Bij 0.3 zit er dus 0.6 graden tussen uit en aan gaan.blackmore87 schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 12:30:
[...]
Hoe gaat het met deze thermostaat? Qua pendelen etc.
Bij mijn ouders met radiatoren en vloerverwarming heb ik hem op 0.2. Bij mijn Yutaki-M met luchtverwarming 0.3.
Dat is genoeg hysterese om niet te vaak te schakelen bij mijn systeem. Anders is nog de maximale aan en uit tijd in te stellen in de Yutaki.
De papieren handleiding die erbij zit is wat onduidelijk. De PDF op de Computherm site is duidelijker mijn inziens.
Dit is bij veel warmtepompen gebruikelijk.MisterB schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 13:06:
Je schakelt toch geen 230 over poort 14 lijkt me raar??
[ Voor 7% gewijzigd door Skipper-93 op 18-02-2023 14:13 ]
Volgens de installateur was de nest 3 gewoon compatibel. We gaan het meemaken
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
Ik ben benieuwd! Ik heb ook wel behoefte aan een betere/nauwkeurigere thermostaat die instelbaar is op een 0.5 graad in plaats van 18.5 - 20 (volgens de thermostaat, werkelijke temperatuur is 18.9 - 20.1). Bij 18.9 gaat de thermostaat al naar 18.5. Helemaal met radiatoren boven is het wel lekker als de WP een paar keer per dag aanslaat ipv één keer.backupdevice schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 16:34:
Volgens de installateur was de nest 3 gewoon compatibel. We gaan het meemaken
![]() |
[ Voor 12% gewijzigd door Leon- op 19-02-2023 11:01 ]
Ik laat het je vanaf 7 Maart weten. Uugh, vanaf 14 maart want eerste week moet de WP eerst een opstook protocool draaien voor de nieuwe dekvloer.Leon- schreef op zondag 19 februari 2023 @ 10:58:
[...]
Ik ben benieuwd! Ik heb ook wel behoefte aan een betere/nauwkeurigere thermostaat die instelbaar is op een 0.5 graad in plaats van 18.5 - 20 (volgens de thermostaat, werkelijke temperatuur is 18.9 - 20.1). Bij 18.9 gaat de thermostaat al naar 18.5. Helemaal met radiatoren boven is het wel lekker als de WP een paar keer per dag aanslaat ipv één keer.
[Afbeelding]
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
Voor de volgende winter is vroeg genoeg, ik hoop dat de verwarming bijna weer voor een half jaar uit kanbackupdevice schreef op maandag 20 februari 2023 @ 09:00:
[...]
Ik laat het je vanaf 7 Maart weten. Uugh, vanaf 14 maart want eerste week moet de WP eerst een opstook protocool draaien voor de nieuwe dekvloer.
Hier staat de verwarming beneden al sinds 6 januari uit vanwege verbouwingLeon- schreef op maandag 20 februari 2023 @ 10:06:
[...]
Voor de volgende winter is vroeg genoeg, ik hoop dat de verwarming bijna weer voor een half jaar uit kan
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
1 week te gaan en dan wordt er hier een 11KW model met boiler geinstalleerd
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
Ik lees hier dat veel het probleem hebben met de standaard yutaki controller als thermostaat, ik het ook het zelfde. Hij staat ingesteld op 19 graden maar zakt nooit onder de 19.6 als hij dan met koude dagen aan gaan dan draait hij zo 5 uur aan 1 stuk tot het bijna 21 graden is. Ook een verschil van 1.5 ik ben aan het kijken of een AAN/UIT thermostaat inderdaad beter is maar ik zie dat hier nog niet heel veel ervaring mee is?
Ik heb een 11KW (1 fase) S COMBI en heb in januari ongeveer 420kwh aan stroom verbruikt voor 1500kwh aan warmte (afgelezen van het display) ik verarm er een redelijk geïsoleerde deel van onze boerderij mee (+/- 100m2 wel met plafond op 3,1m dus best wel wat inhoud) ik weet niet of er hier andere yutaki bezitters zijn die hun verbruik weten over januari? Ik ben benieuwd of mijn systeem redelijk draait
Ik heb een 11KW (1 fase) S COMBI en heb in januari ongeveer 420kwh aan stroom verbruikt voor 1500kwh aan warmte (afgelezen van het display) ik verarm er een redelijk geïsoleerde deel van onze boerderij mee (+/- 100m2 wel met plafond op 3,1m dus best wel wat inhoud) ik weet niet of er hier andere yutaki bezitters zijn die hun verbruik weten over januari? Ik ben benieuwd of mijn systeem redelijk draait
Over de thermostaat: elke aan/uit thermostaat op basis van hysteresis is geschikt. Er zijn goede ervaringen met een netatmo en panasonic thermostaat (welke al meerdere malen is langs gekomen in her algemeen L/W topic)Apocalyps895 schreef op woensdag 1 maart 2023 @ 19:07:
Ik lees hier dat veel het probleem hebben met de standaard yutaki controller als thermostaat, ik het ook het zelfde. Hij staat ingesteld op 19 graden maar zakt nooit onder de 19.6 als hij dan met koude dagen aan gaan dan draait hij zo 5 uur aan 1 stuk tot het bijna 21 graden is. Ook een verschil van 1.5 ik ben aan het kijken of een AAN/UIT thermostaat inderdaad beter is maar ik zie dat hier nog niet heel veel ervaring mee is?
Ik heb een 11KW (1 fase) S COMBI en heb in januari ongeveer 420kwh aan stroom verbruikt voor 1500kwh aan warmte (afgelezen van het display) ik verarm er een redelijk geïsoleerde deel van onze boerderij mee (+/- 100m2 wel met plafond op 3,1m dus best wel wat inhoud) ik weet niet of er hier andere yutaki bezitters zijn die hun verbruik weten over januari? Ik ben benieuwd of mijn systeem redelijk draait
Aan/Uit thermostaat kwam ter sprake met installateur (die moet je dan op poort 14 aansluiten) en het verhaal was dat dat dan zogenaamd nadelig kan zijn als er net een defrost zou lopen en als ie dan 'uit' aangeeft dat die cyclus dan niet afgemaakt zou worden.... Heb nu een 07 ipv de 08 en dat maakt ook geen fluit uit. Met de eco stand van de yutaki gaat ie wel ietwat strakker managen en ietwat terug moduleren als je boven setpoint komt maar nog steeds een overshoot van 1.5 voordat ie geheel afslaat, en de laatste graad loop ie dan zelfs zonder dat de thermostat een vraag geeft (vlam is uit)
Ik heb volgens mij een oude controller want ik heb geen vlam oid zichtbaar. ik draai nu deze week op eco, ik heb zowel de thermostaat controller op eco gezet en ook de controller op de WP zelf en ik zie dat ik hiermee de afgelopen dagen niet boven de 15kwh met kamer T op 18 (is 19 in comfort mode maar in eco haalt die er een graad af)
Oke bedankt, dan heb ik de 08.MisterB schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 09:11:
De vierkante 08 heeft geen vlam en de ronde 07 wel
Nog een vraag, blijft bij iedereen ook de waterpomp constant door lopen? Deze staat nu op standaard maar deze blijft altijd aan, klopt dit?
Zie je dat dan ook specifiek op het scherm van de wp? Pomp 1 bedoel je dan?Apocalyps895 schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 15:32:
[...]
Oke bedankt, dan heb ik de 08.
Nog een vraag, blijft bij iedereen ook de waterpomp constant door lopen? Deze staat nu op standaard maar deze blijft altijd aan, klopt dit?
Bij mij niet in ieder geval.
BMW 330D + Nissan Leaf. Woning uit 1900, nul-op-de-meter/gasloos dmv 57 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Pomp 2 is dat dan (en/of pomp 3 eventueel), die zie je ook daadwerkelijk op het schermpje van de WP op "aan" staan neem ik aan?MisterB schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 15:51:
Ik bedoel de externe
[ Voor 5% gewijzigd door blackmore87 op 02-03-2023 16:05 ]
BMW 330D + Nissan Leaf. Woning uit 1900, nul-op-de-meter/gasloos dmv 57 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.