Black Friday = Pricewatch Bekijk onze selectie van de beste Black Friday-deals en voorkom een miskoop.

Ervaringen Hitachi Yutaki RASM Monoblock warmtepomp

Pagina: 1 ... 22 23 Laatste
Acties:

  • a.wijdeveld
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 06:32
Defrosts lijken niet gebaseerd op een gemeten delta T/flow, maar inderdaad getimed op 45 min vanaf +/- <5 graden. Met een Ta van 29 graden kwam ik afgelopen week op runs van iets meer dan 12 uur met gemiddeld 1,8 kW verbruik per uur. Dus ook zo'n 22 kW (vrijstaand, 200 m2, vvw).

Nu het weer warmer is begint het pendelen. Kan de Ta wel weer verhogen maar laat het maar even zo.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EYEKfW22ZfEGOQxXVm4t15RICqU=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/x9VmFQEUSurkMPImtMytzwhR.png?f=user_large

  • JeGer
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 29-10 10:15
Ik heb de laatste weken gedraaid met nachtverlaging 65% Ta 27 graden vaste flow 90% (ongeveer 2m3/h). Hiermee kreeg ik runs van meer dan 12 uur. Ook op Ta 26graden geprobeerd maar daarmee verwarmde het huis niet. het vermogen daarmee was rond de 1.9 kw/h. Ik ben daar best tevreden mee maar merk nu dat het wat warmer is de warmtepomp weer gaat pendelen. Dus moet weer andere instellingen gaan gebruiken. Zo blijven we bezig. Had gehoopt een instelling te vinden die bij elke temperatuur bruikbaar is. Maar zo slim is het apparaat helaas niet. Ik moet de Ta handmatig hoger gaan zetten om pendelen te voorkomen.

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 25-10 11:50
Bij mij zie ik hetzelfde verbruik. Zo rond de 21kW. Runs zijn zo’n 6-10 uur gedurende de nacht. Overdag doet hij het sneller, omdat de buitentemperatuur dan wat hoger is. Heb op 85% nachtverlaging gedraaid, maar had wellicht ook 75% kunnen zijn. Had af en toe een thermo off.

Als hij bij jullie gaat pendelen, is dan de Twi bijna hetzelfde als de Two? Of zien jullie een hogere Two dan de set temperatuur?

  • sander veendam
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 30-10 22:46
Voorheen had ik ook last van pendelen. Volgens mij doordat de two langer dan ca 5 minuten 2 graden hoger is dan tset.

Ik vang dit op door de flow iets te verhogen.

Of ta een graad omhoog

Of 24/7 nachtverlaging paar procent naar beneden

Maar bij veranderend weertype blijf je aan de knoppen draaien....., althans ik wel, om maar zo efficiënt mogelijk te stoken. Niet om de centen, maar vooral om te ondervinden.

[ Voor 56% gewijzigd door sander veendam op 23-02-2025 00:26 ]


  • Oetker
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 12-11 20:34
Ten eerste bedankt voor de tip van de Netatmo thermostaat in deze thread, super ding!

Als het rond de -1 is, krijgt mijn 8KW Yutaki M het huis niet goed warm; bij 19.2 graden gaat de WP aan, maar die krijgt het dan op die temperatuur gehouden, maar niet warmer.

Vanochtend om 7.30 zag ik bijvoorbeeld temperatuur -1, stooklijn wil 39, maar hij haalt Ta 31. Retour is 26, dus wel DeltaT van 5 graden.

Herkennen anderen het volgende gedrag?

1. Ik heb gezien dat het normaal is dat je cycli van ongeveer 50 minuten krijgt met defrosts tussendoor, maar wat me opvalt is dat gedurende de cyclus de gemeten omgevingstemperatuur zakt. In de piek van de cyclus, dus voordat hij gaat afbouwen naar een defrost, krijg ik bijv dat er -4 uitgelezen wordt ipv -1. Zou mijn WP te beschut staan?

2. Ziet ook al voor het defrosten dat de Ta inzakt.

3. Gedurende de cyclus bouwt het compressorvermogen op, maar ik zie 'm nooit boven de 9A uitkomen op het display. Maar bij een legionellacyclus heb ik de WP ooit veel meer zien trekken, ik geloof ook 11A op het display, iets van 2.8KW op de meter. M.a.w. bij normaal gebruik zie ik hem nooit meer dan ~2.2kw trekken, ik zou denken dat hij harder moet kunnen?

4. Hoewel mijn backup element ingesteld staat op een bivalent punt van 0 graden, delay van 30 minuten, zie ik 'm nooit aan gaan...

  • Village
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 22-07 17:29
Benieuwd of ik voor de nieuwste software zelf iets moet doen (11kw model, of gaat dit automatisch en kan ik dit terug zien. Heb de unit nu twee winters draaien en ee veel mee gespeeld. Inmiddels draait hij een stuk rustiger mbt pendelen, buffervat in serie bleek niet eeg stabiel. Nu het vat paralel gezet met het gewenste resultaat. Alleen nog steeds geen goed oplossing kunnen vinden voor het standby verbruik van rond de 70W. Maar denk dat ik daarmee moet leren leven.

  • JeGer
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 29-10 10:15
@village, nieuwe software? Kun je hier wat meer informatie over geven?

  • Skipper-93
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 14-11 17:15
Village schreef op zondag 9 maart 2025 @ 14:16:
Benieuwd of ik voor de nieuwste software zelf iets moet doen (11kw model, of gaat dit automatisch en kan ik dit terug zien. Heb de unit nu twee winters draaien en ee veel mee gespeeld. Inmiddels draait hij een stuk rustiger mbt pendelen, buffervat in serie bleek niet eeg stabiel. Nu het vat paralel gezet met het gewenste resultaat. Alleen nog steeds geen goed oplossing kunnen vinden voor het standby verbruik van rond de 70W. Maar denk dat ik daarmee moet leren leven.
Ik heb een oude gloeilamp dimmer in serie gezet met de 50W carterverwarming. Die doet nu 10W. Dit is alleen aan te raden wanneer hij buiten de garantieperiode is :P Zolang de olietemperatuur maar een stuk boven de buitentemperatuur blijft gaat het goed.
De carterverwarming is om schuimvorming in de olie te voorkomen door condenserend koudemiddel.

PVOutput / Wind Turbine Live Camera


  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 25-10 11:50
Oetker schreef op maandag 3 maart 2025 @ 09:22:
Ten eerste bedankt voor de tip van de Netatmo thermostaat in deze thread, super ding!

Als het rond de -1 is, krijgt mijn 8KW Yutaki M het huis niet goed warm; bij 19.2 graden gaat de WP aan, maar die krijgt het dan op die temperatuur gehouden, maar niet warmer.

Vanochtend om 7.30 zag ik bijvoorbeeld temperatuur -1, stooklijn wil 39, maar hij haalt Ta 31. Retour is 26, dus wel DeltaT van 5 graden.

Herkennen anderen het volgende gedrag?

1. Ik heb gezien dat het normaal is dat je cycli van ongeveer 50 minuten krijgt met defrosts tussendoor, maar wat me opvalt is dat gedurende de cyclus de gemeten omgevingstemperatuur zakt. In de piek van de cyclus, dus voordat hij gaat afbouwen naar een defrost, krijg ik bijv dat er -4 uitgelezen wordt ipv -1. Zou mijn WP te beschut staan?

2. Ziet ook al voor het defrosten dat de Ta inzakt.

3. Gedurende de cyclus bouwt het compressorvermogen op, maar ik zie 'm nooit boven de 9A uitkomen op het display. Maar bij een legionellacyclus heb ik de WP ooit veel meer zien trekken, ik geloof ook 11A op het display, iets van 2.8KW op de meter. M.a.w. bij normaal gebruik zie ik hem nooit meer dan ~2.2kw trekken, ik zou denken dat hij harder moet kunnen?

4. Hoewel mijn backup element ingesteld staat op een bivalent punt van 0 graden, delay van 30 minuten, zie ik 'm nooit aan gaan...
Zie eigenlijk wel hetzelfde.

  • Leon-
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 15-11 20:00
STT_2022 schreef op zondag 23 maart 2025 @ 08:09:
[...]


Zie eigenlijk wel hetzelfde.
Heb hetzelfde gehad, hij kreeg het niet warm genoeg op koude dagen. Het huis koelde zelfs af..

De unit is toen vervangen door de 11kw variant.

  • tinus89
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 16-11 18:02
Onze Yutaki draait inmiddels 2 jaar, afgezien van een storing die er bij levering al in zat, eigenlijk naar volle tevredenheid. Misschien goed om er bij te vermelden dat de unit flink overgedimensioneerd is voor het huis.

Het enige waar ik "tegenaan loop" (of eigenlijk juist niet), is onderhoud. De installateur die hem geplaatst heeft had duidelijk niet ontzettend veel kennis van het apparaat, want voor storingzoeken waren we snel aangewezen op de importeur.
Daarnaast merk ik dat de installateur weinig interesse heeft in het periodiek onderhoud.

Dus, als werktuigbouwkundig ingenieur, vraag ik me af: wat houdt dat nou in?
Het volgende doe ik sowieso zelf voor elk "stookseizoen":

- Visuele controle binnen/buitendeel incl koelmiddelleidingen
- Visuele controle en evt schoonmaken warmtewisselaar/radiator buitendeel (achterkant en ruimte tussen fan en ww)
- Controle draaing fanlagers
- Inspectie binnendeel op lekkages of andere problemen
- Regelmatig controle energieverbruik, waterdruk CV en storingscodes.

Wat zou een installateur nog meer doen?

  • AMARONE
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 23:12
Mijn Hitachi Yutaki S RAS3 is 2 jaar geleden geplaatst en de installateur geeft nu de optie voor onderhoud per jaar a 200 euro.

Is dit nodig? Hebben jullie een onderhoudscontract waarbij ze elk jaar komen?

  • mayas22
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 11-11 08:38
tinus89 schreef op dinsdag 8 april 2025 @ 08:40:


Dus, als werktuigbouwkundig ingenieur, vraag ik me af: wat houdt dat nou in?
Het volgende doe ik sowieso zelf voor elk "stookseizoen":

- Visuele controle binnen/buitendeel incl koelmiddelleidingen
- Visuele controle en evt schoonmaken warmtewisselaar/radiator buitendeel (achterkant en ruimte tussen fan en ww)
- Controle draaing fanlagers
- Inspectie binnendeel op lekkages of andere problemen
- Regelmatig controle energieverbruik, waterdruk CV en storingscodes.

Wat zou een installateur nog meer doen?
Klinkt redelijk. Wij hadden laatst een onderhoudsbeurt. Ook met name visuele inspecties. Hij meette op verschillende punten ook wel de temperatuur om te zien of dat matchte/er geen onverwacht verlies was.

@AMARONE ik heb met name een onderhoudscontract voor mijn gemoedsrust. Maar ook wel de ervaring dat je dan makkelijker/sneller hulp krijgt bij problemen

Bij mij controleren ze dan wel zowel cv als wp voor +-200 pj. Voorheen had ik alleen cv, dat was ook al 150 per jaar.

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 25-10 11:50
tinus89 schreef op dinsdag 8 april 2025 @ 08:40:
Onze Yutaki draait inmiddels 2 jaar, afgezien van een storing die er bij levering al in zat, eigenlijk naar volle tevredenheid. Misschien goed om er bij te vermelden dat de unit flink overgedimensioneerd is voor het huis.

Het enige waar ik "tegenaan loop" (of eigenlijk juist niet), is onderhoud. De installateur die hem geplaatst heeft had duidelijk niet ontzettend veel kennis van het apparaat, want voor storingzoeken waren we snel aangewezen op de importeur.
Daarnaast merk ik dat de installateur weinig interesse heeft in het periodiek onderhoud.

Dus, als werktuigbouwkundig ingenieur, vraag ik me af: wat houdt dat nou in?
Het volgende doe ik sowieso zelf voor elk "stookseizoen":

- Visuele controle binnen/buitendeel incl koelmiddelleidingen
- Visuele controle en evt schoonmaken warmtewisselaar/radiator buitendeel (achterkant en ruimte tussen fan en ww)
- Controle draaing fanlagers
- Inspectie binnendeel op lekkages of andere problemen
- Regelmatig controle energieverbruik, waterdruk CV en storingscodes.

Wat zou een installateur nog meer doen?
Binnendeel heeft nog een filter die ze schoonmaken en eventueel een magneetvuilfilter die in je cv systeem zit. Verder hetzelfde als wat jij doet.

  • tinus89
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 16-11 18:02
STT_2022 schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 22:38:
[...]


Binnendeel heeft nog een filter die ze schoonmaken en eventueel een magneetvuilfilter die in je cv systeem zit. Verder hetzelfde als wat jij doet.
Excuus, het magneetvuilfilter was ik natuurlijk van op de hoogte, ik kan hem helaas niet meer toevoegen in mijn post.

Weet je iets meer over het interne filter?

[ Voor 3% gewijzigd door tinus89 op 16-04-2025 16:16 ]


  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 25-10 11:50
tinus89 schreef op woensdag 16 april 2025 @ 16:14:
[...]


Excuus, het magneetvuilfilter was ik natuurlijk van op de hoogte, ik kan hem helaas niet meer toevoegen in mijn post.

Weet je iets meer over het interne filter?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-PbyjDVkQnsNYQNQZi_Y4vJbqZg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VpGxnMDkbHSSUHlAtf0NzYJx.jpg?f=fotoalbum_large

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 25-10 11:50
Hallo Mensen,

Ik zou graag mijn systeem anders willen aansluiten. Heb nu een buffer in serie staan, maar zou graag naar een paralle buffer willen gaan. Is er iemand die hier info over heeft?

Heeft iemand hier een foto van?
Wat heb je als 2e pomp? en hoe is die aangesloten?
Wat voor buffervat heb je?
Welke leiding diameters heb je van de binnen unit naar je buffervat?
Zijn er nog specifieke instellingen nodig?

Alle info is welkom

  • slim_fan
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 21:16
Mag ik vragen waar je deze informatie vandaan hebt? Ik zou graag de andere instructies ook even doornemen :) .

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 25-10 11:50
slim_fan schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 20:29:
[...]

Mag ik vragen waar je deze informatie vandaan hebt? Ik zou graag de andere instructies ook even doornemen :) .
Ik heb in google gezocht naar Hitachi Yutaki S service manual.

https://documentation.hit...b/en/heating/rwm-n-r-1e-w

  • CHE56
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 15-11 13:54
STT_2022 schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 19:51:
Hallo Mensen,

Ik zou graag mijn systeem anders willen aansluiten. Heb nu een buffer in serie staan, maar zou graag naar een paralle buffer willen gaan. Is er iemand die hier info over heeft?

Heeft iemand hier een foto van?
Wat heb je als 2e pomp? en hoe is die aangesloten?
Wat voor buffervat heb je?
Welke leiding diameters heb je van de binnen unit naar je buffervat?
Zijn er nog specifieke instellingen nodig?

Alle info is welkom
Waarom wil je naar een parallel buffer? Ik heb een parallel buffer (hybride), en moet totaal andere settings gebruiken om het normaal te laten functioneren. Ik regel op % nachtverlaging. Je kan dan ook niet goed op delta T sturen omdat je menging krijgt in je buffervat (en dus pendelen).

  • Treenaks
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 16-11 10:58
CHE56 schreef op woensdag 23 april 2025 @ 10:39:
[...]

Waarom wil je naar een parallel buffer? Ik heb een parallel buffer (hybride), en moet totaal andere settings gebruiken om het normaal te laten functioneren. Ik regel op % nachtverlaging. Je kan dan ook niet goed op delta T sturen omdat je menging krijgt in je buffervat (en dus pendelen).
Er zijn 2 manieren om 'parallel' aan te sluiten: met 2 of met 4 buizen.

https://warmtepomp-weetje...del_warmtepomp_buffer_aan

Welke heb jij?

  • CHE56
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 15-11 13:54
Treenaks schreef op woensdag 23 april 2025 @ 10:48:
[...]

Er zijn 2 manieren om 'parallel' aan te sluiten: met 2 of met 4 buizen.

https://warmtepomp-weetje...del_warmtepomp_buffer_aan

Welke heb jij?
4 buizen

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 25-10 11:50
CHE56 schreef op woensdag 23 april 2025 @ 10:39:
[...]

Waarom wil je naar een parallel buffer? Ik heb een parallel buffer (hybride), en moet totaal andere settings gebruiken om het normaal te laten functioneren. Ik regel op % nachtverlaging. Je kan dan ook niet goed op delta T sturen omdat je menging krijgt in je buffervat (en dus pendelen).
Hallo CHE56,

Het probleem wat ik heb, overshoot van set temperatuur, zou liggen aan het feit dat de warmtepomp met een te laag debiet zou draaien. Als ik een buffer parallel zou aansluiten (4 pijps systeem) dan zou hij altijd zijn debiet kunnen halen.
Door mijn afgifte systeem krijgt hij namelijk te veel tegendruk.

  • CHE56
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 15-11 13:54
STT_2022 schreef op woensdag 23 april 2025 @ 16:54:
[...]


Hallo CHE56,

Het probleem wat ik heb, overshoot van set temperatuur, zou liggen aan het feit dat de warmtepomp met een te laag debiet zou draaien. Als ik een buffer parallel zou aansluiten (4 pijps systeem) dan zou hij altijd zijn debiet kunnen halen.
Door mijn afgifte systeem krijgt hij namelijk te veel tegendruk.
Duidelijk. Zorg er wel voor dat je pompsnelheid van warmte pomp en systeem hetzelfde zijn (als dat kan met die tegendruk).

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 25-10 11:50
CHE56 schreef op woensdag 23 april 2025 @ 17:34:
[...]

Duidelijk. Zorg er wel voor dat je pompsnelheid van warmte pomp en systeem hetzelfde zijn (als dat kan met die tegendruk).
En dat wordt dus nog wel een dingetje.
Ik verwacht dat mijn afgifte systeem (pomp 2) constant zal gaan lopen en dat de binnen unit pomp sneller zal gaan lopen.

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 25-10 11:50
@CHE56

Mag ik vragen welk type buffer je hebt en wat heb je als extra pomp in je systeem?

  • CHE56
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 15-11 13:54
STT_2022 schreef op donderdag 24 april 2025 @ 09:39:
@CHE56

Mag ik vragen welk type buffer je hebt en wat heb je als extra pomp in je systeem?
Mijn buffer is 50l met 6 aansluitingen ivm hybride, pomp is Grundfos ALPHA 2E. ik denk dat je het niet moet zoeken in parallel vat, geeft te veel problemen met menging. Kan je niets aan het lage debiet doen? staat alles open?

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 25-10 11:50
CHE56 schreef op donderdag 24 april 2025 @ 12:22:
[...]

Mijn buffer is 50l met 6 aansluitingen ivm hybride, pomp is Grundfos ALPHA 2E. ik denk dat je het niet moet zoeken in parallel vat, geeft te veel problemen met menging. Kan je niets aan het lage debiet doen? staat alles open?
CHE56, bedankt voor je info!


Alles wat verwarmd moet worden staat open en dat werkt prima met de flow die hij zelf geeft, maar het continu bijregelen van het compressor vermogen is waar ik graag vanaf wil.
Heb nog met een installateur gesproken en die gaf direct aan dat er gebruik gemaakt moest worden van een ontkoppel buffer. Hierdoor kan de wp zijn flow zelf regelen en zal dus geen overshoot meer hebben.
Ben dit nu verder aan het bekijken en of ik het zelf kan doen.

Dus als er mensen zijn met goede info en ervaringen met deze setup dan hoor ik het heel graag.

  • Du Village
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 12-11 20:52
Mijn systeem werkte bij oplevering paralel, dit leek niet echt gewenst omdat ik alleen op vloerverwarming werkte met een eigen pomp. want de radiatoren werden door het huis zo goed als niet gebruikt.
Daarom vv- set vervangen voor een instelbare verdeler en tweede pomp verwijdert. Systeem kan door meerdere afsluiters beinvloed worden om beste resultaat te bereiken. Blijkt dat systeem het best werkt door lage temperatuur direkt door de verdeler te sturen

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 25-10 11:50
Du Village schreef op vrijdag 2 mei 2025 @ 20:04:
Mijn systeem werkte bij oplevering paralel, dit leek niet echt gewenst omdat ik alleen op vloerverwarming werkte met een eigen pomp. want de radiatoren werden door het huis zo goed als niet gebruikt.
Daarom vv- set vervangen voor een instelbare verdeler en tweede pomp verwijdert. Systeem kan door meerdere afsluiters beinvloed worden om beste resultaat te bereiken. Blijkt dat systeem het best werkt door lage temperatuur direkt door de verdeler te sturen
In principe heb ik dit nu ook, maar de set temperatuur van het water wordt te makkelijk overschreden waardoor hij stopt.
Zal het principe schema C werken, zoals omschreven op warmtepompweetjes?


https://warmtepomp-weetje...at-warmtepompinstallatie/

[ Voor 10% gewijzigd door STT_2022 op 06-05-2025 07:20 ]


  • Oetker
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 12-11 20:34
STT_2022 schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 19:51:
Hallo Mensen,

Ik zou graag mijn systeem anders willen aansluiten. Heb nu een buffer in serie staan, maar zou graag naar een paralle buffer willen gaan. Is er iemand die hier info over heeft?

Heeft iemand hier een foto van?
Wat heb je als 2e pomp? en hoe is die aangesloten?
Wat voor buffervat heb je?
Welke leiding diameters heb je van de binnen unit naar je buffervat?
Zijn er nog specifieke instellingen nodig?

Alle info is welkom
Ik heb een 50L parallel buffer, met een OEG 512200058 pomp. Na de pomp zit een extra temperatuursensor.

Eerst was het buffer met 4 buizen aangesloten, m.a.w. retour liep er ook door. Dat zorgde voor een delta T over het buffer van ~1 graad (lastig te meten, zulke kleine verschillen). In ieder geval was de buis uit het buffer voelbaar kouder dan de ingaande buis.
Op mijn verzoek is hij later omgebouwd zodat de retour om het buffer heen loopt, dat hielp.
https://warmtepomp-tips.nl/warmtepomp/buffervat/ Manier 'G' onder 'Verschillende manieren om een parallelbuffer aan te sluiten'.

Ik kan hem niet met 2 buizen aansluiten, omdat de backup heater in het buffer zit.

Ik heb het ook getest zonder buffer: afsluiter in de retour van het buffer dicht en de pomp losgekoppeld.
Maar dan werd de DeltaT op de warmtepomp te hoog, door de lange/kleine diameter leiding naar mijn vloerverwarming. Dus in mijn geval lijkt het buffer wel nut te hebben: niet qua anti-pendel, maar qua hydraulische isolatie. Qua pomp settings heb ik geëxperimenteerd totdat ik de meeste flow op de vloerverwarmingsverdeler zag.

Een klein nadeel van de extra pomp is dat die standaard, net als de pomp in de WP zelf, 10 minuten per uur draait.

  • JeGer
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 29-10 10:15
Ik heb een netatmo thermostaat aangeschaft en die gebruik ik om te verwarmen. In principe kan deze niet koelen, maar als je de polariteit veranderd dan gaat hij andersom werken en kun je deze gewoon gebruiken om ook het koelen aan te sturen. Dus als hij boven een bepaalde temperatuur komt gaat de thermostaat uit maar omdat het relais is omgedraaid van maak naar verbreek krijgt de warmtepomp een seintje om te gaan lopen. Doe er je voordeel mee!!

  • slim_fan
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 21:16
Ik heb ook een Hitachi Yutaki, de rasm 3vre (3kW), een monobloc dus. Het systeem draait goed en naar tevredenheid. Echter, vermoed ik dat het systeem (veel) efficiënter kan worden. De installatie ging niet soepel door meerdere redenen, die uiteindelijk naar tevredenheid zijn opgelost. De driewegklep is in dat proces verplaatst en voor het buffervat gezet (waar deze eerst na het buffervat zat). De retourleiding van de boiler komt echter wél in de boiler uit. Dus als de boiler wordt opgewarmd, doet het buffervat mee, dus extra tijd en energie verlies. Zodra de boiler is opgewarmd, gaat de externe circulatiepomp draaien (zwarte pijl in onderstaande) en pompt die het warme water van het buffer de vloer in. Geen ramp in de winter (hoewel het officieel té warm is voor de VVW), maar in de zomer is het wel vervelend. Ik wil daardoor de aansluiting iets gaan veranderen. Is onderstaande een goed plan? En heeft iemand suggesties?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9iyYPL_2I1Gyq_I8sMu7P4Y9iaM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FBBAxgrQj6InZvAEMIwrlxDn.png?f=fotoalbum_large
excuses voor het krabbelige schema; paint en een touchpad zijn hier niet ideaal voor ;)

ps: ik heb het al eerder gevraagd, maar zijn hier mensen waarbij het systeem 'vast loopt' als de warmtepomp nog bezig is met de boiler op te warmen, de boiler temp > 50 graden is en de legionellacyclus start? Mijn systeem blijft dan proberen om de boiler middels de warmtepomp op 60 graden te krijgen, zonder dat het element aan gaat.
Edit: Als de warmtepomp de boiler niet opwarmt, gaat de legionellarun wel goed.

  • tinus89
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 16-11 18:02
slim_fan schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 21:52
ps: ik heb het al eerder gevraagd, maar zijn hier mensen waarbij het systeem 'vast loopt' als de warmtepomp nog bezig is met de boiler op te warmen, de boiler temp > 50 graden is en de legionellacyclus start? Mijn systeem blijft dan proberen om de boiler middels de warmtepomp op 60 graden te krijgen, zonder dat het element aan gaat.
;w Jup, wij hadden exact dat. Hij bleef ook in die legionellarun hangen, waardoor de verwarming uit viel (want bezig met legionellarun) en het huis dus afkoelde.

Oorzaak: de thermische beveiliging van het verwarmingselement was defect, waardoor hij er te vroeg thermisch uit klapte. Hierdoor kreeg hij het boilervat niet op de gewenste temperatuur.
Het vervangen van het verwarmingselement was de oplossing.

Het was (achteraf) ook te herkennen aan het stroomverbruik: langzaam oplopend (WP), dan een korte dip gevolgd door een piek van enkele minuten (overschakelen naar E-element), en daarna viel het stroomverbruik weg (T beveiliging greep in).

  • slim_fan
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 21:16
tinus89 schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 09:19:
[...]


;w Jup, wij hadden exact dat. Hij bleef ook in die legionellarun hangen, waardoor de verwarming uit viel (want bezig met legionellarun) en het huis dus afkoelde.

Oorzaak: de thermische beveiliging van het verwarmingselement was defect, waardoor hij er te vroeg thermisch uit klapte. Hierdoor kreeg hij het boilervat niet op de gewenste temperatuur.
Het vervangen van het verwarmingselement was de oplossing.

Het was (achteraf) ook te herkennen aan het stroomverbruik: langzaam oplopend (WP), dan een korte dip gevolgd door een piek van enkele minuten (overschakelen naar E-element), en daarna viel het stroomverbruik weg (T beveiliging greep in).
Dit is eigenlijk net wat anders dan bij mij. Hier gaat de legionela run wel goed als de warmtepomp het vat níet op warmt. Dus alleen als de warmtepomp aan staat (lees: compressor buitenunit actief is) en de temperatuur >45-50 graden is, krijgt hij deze 'vast loper'.

  • tinus89
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 16-11 18:02
slim_fan schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 09:59:
[...]

Dit is eigenlijk net wat anders dan bij mij. Hier gaat de legionela run wel goed als de warmtepomp het vat níet op warmt. Dus alleen als de warmtepomp aan staat (lees: compressor buitenunit actief is) en de temperatuur >45-50 graden is, krijgt hij deze 'vast loper'.
In wat voor geval gebruikt hij de WP/compressor niet bij de legionellarun? Bij mij start hij ALTIJD met de WP, om vervolgens over te schakelen naar E-element.

  • Treenaks
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 16-11 10:58
[gepost in verkeerd topic]

[ Voor 92% gewijzigd door Treenaks op 25-05-2025 21:34 . Reden: Gepost in verkeerd topic ]


  • slim_fan
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 21:16
slim_fan schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 21:52:

[Afbeelding]
excuses voor het krabbelige schema; paint en een touchpad zijn hier niet ideaal voor ;)
Kan iemand bevestigen of dit een goed plan is om mijn parallelle buffer aan te sluiten? Ik zou aankomend weekend graag de aanpassingen, mits correct uiteraard, gaan plaatsen.

  • Oetker
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 12-11 20:34
slim_fan schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 11:00:
[...]


Kan iemand bevestigen of dit een goed plan is om mijn parallelle buffer aan te sluiten? Ik zou aankomend weekend graag de aanpassingen, mits correct uiteraard, gaan plaatsen.
Als jij ook je backup heater in het buffer hebt, moet je wel de driewegklep-uitgang altijd door het buffer laten stromen, zie
https://warmtepomp-tips.nl/warmtepomp/buffervat/ "Verschillende manieren om een parallelbuffer aan te sluiten"
Ik denk dat jij nu configuratie D voorstelt, ik heb G.

Ik heb een andere manier van vastlopen gehad tijdens de legionellacyclus: het element in de tank ging wel, maar de WP zette die niet meer op tijd uit. De thermostaat in de tank greep in, maar blijkbaar vond de WP de retourtemperatuur toch te hoog, en ging in storing.
Na het resetten van de WP ging deze vervolgens proberen op alleen de WP het legionallaprogramma te doen, zoals iemand anders ook zag.

  • Ruud Berendsen
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 07-07 07:39
Hallo, ik ben nieuw op dit forum en ben hier terecht gekomen omdat ik onlangs de Hitachi Yutaki S Combi 220L 8kW bij mij thuis heb laten installeren.
Nu heb ik ook PV panelen die over het algemeen constant stroom terug het net in voeren, daarom ben ik van plan om het boiler vat electrisch te laten opwarmen tot een max. temp van ±85°C zodra de PV aan het terugleveren zijn. Is er hier iemand die hier ervaring mee heeft en gaat dit werken? Hoe kan ik dit het beste aanpakken? middels een slimme stekker of eerder iets van HEMS installeren?
Ik hoor graag van jullie.
Mvrgr.
Ruud

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 25-10 11:50
Ruud Berendsen schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 16:05:
Hallo, ik ben nieuw op dit forum en ben hier terecht gekomen omdat ik onlangs de Hitachi Yutaki S Combi 220L 8kW bij mij thuis heb laten installeren.
Nu heb ik ook PV panelen die over het algemeen constant stroom terug het net in voeren, daarom ben ik van plan om het boiler vat electrisch te laten opwarmen tot een max. temp van ±85°C zodra de PV aan het terugleveren zijn. Is er hier iemand die hier ervaring mee heeft en gaat dit werken? Hoe kan ik dit het beste aanpakken? middels een slimme stekker of eerder iets van HEMS installeren?
Ik hoor graag van jullie.
Mvrgr.
Ruud
Hallo Ruud,

Mooi initiatief om je zonnestroom in je boiler op te slaan. Als je iets wil veranderen aan je systeem, doe dat dan na je garantie periode!

Ik heb mijn electrische heater van de boiler nu aangesloten op een homewizzard stekker, maar heb er een aparte thermostaat (Inkbird ITC-308 Digitale Thermostaat) tussen die de heater regelt naar de gewenste temperatuur (65 graden). De home wizzard stekker gaat pas aan als er terug geleverd wordt.

Hou er altijd rekening mee dat je de thermische beveiliging altijd in je schakelingen laat zitten.

  • Village
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 22-07 17:29
Vandaag na het eea aangepast te hebben sinds de installatie een nieuw topic toegevoegd. Wifi module ATW-IOT-01 heeft iemand hier al ervaring mee
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CBdpm7-6T9JGQQKJeftfmBB-hjQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IdeXFjO2dh9bD7Ix6V01m0P2.jpg?f=fotoalbum_large

  • iYell0wi7
  • Registratie: Juli 2012
  • Laatst online: 13-11 11:10
Hallo, volgens mij loop ik tegen een software fout aan bij de timer functie. Als ik de koel functie probeer in te plannen met een dagelijks schema wordt de ingestelde ruimte temperatuur altijd 5 graden hierdoor wordt de vraag sturing niet ingeschakeld. (Ja dit is nog steeds onder de ruimte temperatuur maar vraag is Uit) Ookal geef ik aan in het schema dat de ruimtetemperatuur 21 graden moet zijn. Zijn er hier andere die dit gedrag ook ervaren?

Mijn warmtepomp maakt gebruik van de oude PC-ARFH1E controller. (H-0212 + H-0314)

  • Oetker
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 12-11 20:34
zw7 schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 12:01:
[...]


Ja dat klopt. Bij de default instelling draait de pomp altijd en bij de ECO instelling gaat ie uit als je een "TEMP OFF" of "DEMAND OFF" conditie hebt.

Let op dat je dan ook de switch 6 ook op ON zet zodat je "anti freeze modus" ook gaat werken. Deze zet de water pomp aan als de Ta onder de 6 graden komt om te voorkomen dat je water leiding gaat bevriezen.
Kan iemand verklaren waarom die anti freeze dipswitch standaard uit staat? Volgens de installateur 'hoort dat zo', maar het lijkt me zinvol dit aan te zetten...

Daarnaast, kan iemand verklaren waarom in de eco stand de waterpompen standaard 10 minuten per uur draaien? Is dat ook om bevriezen te voorkomen? Je kunt dat uitzetten (min draaitijd op 0 zetten), ik ervaar het als irritant omdat ik de pomp binnen, bij de buffer, kan horen. Er is nog een aparte setting die eens per week de pompen laat draaien, dus tegen vastlopen is het niet relevant.

Edit: Ik lees in de Yutaki service manual dat de monoblocks een heater hebben die gebruikt worden als de antifreeze waterpomp mode niet aan staat.

[ Voor 7% gewijzigd door Oetker op 03-08-2025 16:34 ]


  • Leon-
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 15-11 20:00
Oetker schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 10:35:
[...]
Er is nog een aparte setting die eens per week de pompen laat draaien, dus tegen vastlopen is het niet relevant.
Is er een aparte setting die de pomp eens per week laat draaien? Hoe heet die setting? Ik heb het nu maar via Home Assistant geconfigureerd dat hij in de zomer eens per week de temperatuur op max zet voor een kwartier waardoor alles even gaat draaien.

  • Oetker
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 12-11 20:34
Leon- schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 16:51:
[...]


Is er een aparte setting die de pomp eens per week laat draaien? Hoe heet die setting? Ik heb het nu maar via Home Assistant geconfigureerd dat hij in de zomer eens per week de temperatuur op max zet voor een kwartier waardoor alles even gaat draaien.
'Bescherming tegen vastlopen' onder de warmtepomp settings. Ik heb die een keer laten draaien terwijl ik erbij stond, alle waterpompen gaan aan. Maar de compressor niet, misschien gaat het je daar om?

Het blijkt trouwens dat het geluid dat ik hoor tijdens het draaien, leidinggeluid is van de pomp in de buitenunit. Het stomme is, dat wanneer die op delta-t ingesteld staat, hij bij dat zomaar laten draaien van de pompen 100% snelheid gebruikt.

[ Voor 3% gewijzigd door Oetker op 06-08-2025 11:29 ]


  • davigar
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 11-11 23:03
Village schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 19:15:
Vandaag na het eea aangepast te hebben sinds de installatie een nieuw topic toegevoegd. Wifi module ATW-IOT-01 heeft iemand hier al ervaring mee
[Afbeelding]
Hallo, gisteren heb ik een ATW-IOT-01 geïnstalleerd op mijn Yutaki S Combi 2.0. Het koppelen met de CSNET-app ging zonder problemen, maar ik loop tegen het probleem aan dat noch het verbruiksoverzicht noch de grafieken van het uurverloop werken. Heb jij hetzelfde probleem?

Groeten.

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 25-10 11:50
davigar schreef op zondag 24 augustus 2025 @ 11:38:
[...]


Hallo, gisteren heb ik een ATW-IOT-01 geïnstalleerd op mijn Yutaki S Combi 2.0. Het koppelen met de CSNET-app ging zonder problemen, maar ik loop tegen het probleem aan dat noch het verbruiksoverzicht noch de grafieken van het uurverloop werken. Heb jij hetzelfde probleem?

Groeten.
Heb je “energiegegevens” op de controller wel aan staan. Deze staan bij Default uit namelijk.

  • Pos2007
  • Registratie: Januari 2007
  • Niet online
ik probeer mijn Hitachi split unit (8kw, 2023) te koppelen aan een ATW-MBS-02. Ik krijg echter geen waardes in home assistant. De gateway wordt wel herkend, als ik deze uit doe dan krijg ik een melding in HA. Onderstaande setting kan ik niet vinden in de controller van de binnenunit:

Note: The heat pump's central control mode must NOT be set to 'Local' (0). Accepted modes are: Air (1), Water (2), or Total (3). The 'Air' (1) mode is recommended for most installations. Please check this setting in your heat pump parameters (System Configuration > General Options > External Control Option > Control Mode).

Had ik dit al ergens moeten instellen met de bijgeleverde Hitachi stick? Want die kan ik nu nergens meer vinden natuurlijk.

  • leandres
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 11-11 12:46

leandres

ook nog?

SkyFlyer schreef op donderdag 28 november 2024 @ 01:22:
[...]


Moest nu zelf even iets opzoeken, maar ik zag dat ik de tabel voor de pré-2016 geplaatst had, de "moderne" variant is:

[Afbeelding]
Ik overweeg om de ATW-MBS-02 aan te schaffen, weet je toevallig ook of het mogelijk is om het verwarmingselement in de boiler (meestal gebruikt voor de anti legionella run) via HomeAssistant aan te sturen? Zit er aan te denken om straks bij einde salderingsregeling het overschot aan stroom dan via deze COP1 methode om te zetten in warm sanitair water... :X

1: PVoutput Hoogezand, GN | 2: PVoutput Sappemeer, GN


  • davigar
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 11-11 23:03
STT_2022 schreef op zondag 14 september 2025 @ 13:23:
[...]


Heb je “energiegegevens” op de controller wel aan staan. Deze staan bij Default uit namelijk.
Ja, het was ingeschakeld. Plotseling begon het na drie dagen te werken. Alleen komt de opgewekte capaciteit wel overeen met wat de controller aangeeft, maar het verbruik niet. In de CSNET-app wordt het verbruik altijd te hoog weergegeven.

  • Pos2007
  • Registratie: Januari 2007
  • Niet online
Het is gelukt de Hitachi split unit (8kw, 2023) aan een ATW-MBS-02 te koppelen. Deze kan ik nu in Home Assistant uitlezen. Ook kan ik nu de aanvoertemperatuur bijstellen via HA. Bij warmtevraag badkamer draai ik de verdelers dicht en gaan de radiatoren open. De aanvoertemperatuur zet ik dan omhoog met eens script. Bij vraag woonkamer zet ik de verdieping dicht en gaat de verdeler weer open. De aanvoertemperatuur zet ik dan weer op 30 graden.

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 13-11 08:14
leandres schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 08:40:
[...]


Ik overweeg om de ATW-MBS-02 aan te schaffen, weet je toevallig ook of het mogelijk is om het verwarmingselement in de boiler (meestal gebruikt voor de anti legionella run) via HomeAssistant aan te sturen? Zit er aan te denken om straks bij einde salderingsregeling het overschot aan stroom dan via deze COP1 methode om te zetten in warm sanitair water... :X
Ik heb het zelf nog niet uitgeprobeerd, maar een soort gelijk scenario wil ik er ook nog inzetten. Mijn idee was om dit óf via "DWH Boost" te doen, of (Waarschijnlijker) via DWH set temp. Boven de 52-53 graden (o.i.d.) gaat mij (2.5kW) yutaki volledig over op het electrische element i.p.v. WP.

  • wmc
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 15-11 16:48

wmc

Heeft er iemand nog een goed adres voor de ATW-MBS-02? Ik kom vooralsnog alleen maar op B2B leveranciers terecht.

  • leandres
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 11-11 12:46

leandres

ook nog?

SkyFlyer schreef op maandag 3 november 2025 @ 10:48:
[...]


Ik heb het zelf nog niet uitgeprobeerd, maar een soort gelijk scenario wil ik er ook nog inzetten. Mijn idee was om dit óf via "DWH Boost" te doen, of (Waarschijnlijker) via DWH set temp. Boven de 52-53 graden (o.i.d.) gaat mij (2.5kW) yutaki volledig over op het electrische element i.p.v. WP.
Is het voor jou makkelijk om dit te testen? Jij kan de Yutaki volledig via HomeAssistant aansturen? Kan je bijvoorbeeld middels een 'switch' simpelweg het verwarmingselement van de DHW boiler aan-/uitzetten ?

Waar heb je de modbus gateway besteld btw?

1: PVoutput Hoogezand, GN | 2: PVoutput Sappemeer, GN


  • DivTweak
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 03:15
Sinds kort heb ik om de 24 uur, en dan weer een keer even niet, en dan weer wel dat de boel uitvalt.

Error code 002 op de controller met een rood kleurend lampje achter de main aan/uit knop dat normaliter groen kleurt.

In de documentatie (Service manual SMGB0098 rev.0 05-2016) zie ik wel is waar een alarm code 2 (dus niet 002) vermeld maar daar staat ook bij dat dit niet van toepassing is op de Yutaki M.

Ik was al wel begonnen met het per minuut uitlezen van alle modbus registers maar dat script werkt ook niet mee op dit moment en klapt zelfs zodra de yutaki ook errored. Dus dat duurt nog wel even voordat ik dat weer aan de praat heb.

Heeft er iemand een idee wat dit betekend?

  • slim_fan
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 21:16
Mijn manual is misschien niet helemaal correct dus betrouwbaar, maar het zou de druk van het WP circuit kunnen zijn.

  • DivTweak
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 03:15
Hij stond op DHW. Ik heb inmiddels ook een volledige modbus register dump per minuut. Het is wel even de vraag welke registers interessant zijn want ik sla ze allemaal op. dus veel te veel.

Ik merk wel op nu dat sinds ik em op C1 getzet heb (voor mijn installatie achter de WP maakt het niets uit. Er is in feite aleen een 500L buffer waar uit warm sanitair water en water voor de vloerverwarming gehaald wordt via warmtewisselaars) de boel stabieler lijkt. Maar alleen tijd zal het zeggen vrees ik.

Op basis van mijn documentatie lees ik het volgende voor error code 2;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m8wdZxDGyR1O8TeHkJUDTlJCTbQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XL4SIvihjIL7D6Ayks7wt877.png?f=fotoalbum_large

Ik zie nu ineens dat ondanks dat er staat dat de code niet toepasbaar is voor de yutaki m. het wel toepasbaar is voor OU. Is dat Outdoor Unit? En dus ook Tutaki M?

  • DivTweak
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 03:15
Ik wilde gaan pasten de data die ik heb maar ik heb het inmiddels gezien denk ik.

Ik vermoed, omdat ik mijn solar collector ook op de 500L buffer heb, maar niet aangesloten op de WP hij in over verhitting modus gaat of iets dergelijks. Of dat de druk in de leiding te veel toeneemt.

In de basis toestand zit ik op ongeveer 1.8 Bar in de leidingen tussen de WP en het buffer.

Ik herinner me alleen niet of het echt zo zonnig was gisteren :(

  • DivTweak
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 03:15
hmm dus dit lijkt idd druk gerelateerd.

|Hypothese:
De solar collector verwarmt het water in de buffer. De druk neemt daardoor toe in alle warmtewisselaars die in de buffer zitten.
Die drukt loopt al snel hoog op voordat de Yutaki-m denks dat de set temp al bereikt is en stops met pompen.

Ik probeer toch eens mijn data te pasten hier. Wellicht dat ik zaken gewoon echt niet goed interpreteer.
```
DateTime1223 alarm noopmode1091 amb-tmp1080 dhw-temp1092 temp-in1093 temp-out1206 gas-temp1207 liq-temp1208 dis-gas-t1209 evap-temp1210 evi1211 evo1212 inv-hz1214 comp-cur1217 defrost1220 flow1221 p-speedPowerIn (Watt)HeatOut (Watt)COPRemark
2025-11-10 15:092Unknown11323341423074137200000059.6700
2025-11-10 15:082Unknown11323441433075137200000060.7500
2025-11-10 15:072Unknown12323441453075147200000060.3400
2025-11-10 15:062Unknown12323541473075147200000060.0200
2025-11-10 15:052Unknown12333642483076147200000062.5100
2025-11-10 15:032Unknown12333642503076147200000060.2800
2025-11-10 15:022Unknown12333643523076147200000060.3900
2025-11-10 15:012Unknown12333743543177147200000060.4200
2025-11-10 15:002Unknown11333743573177147200000060.7900
2025-11-10 14:592Unknown11333843593378147200000060.5900
2025-11-10 14:582Unknown1033384362347813721000000060.4800
2025-11-10 14:572Unknown103238436537731211891400068.3200
2025-11-10 14:560DHW on1032374257376614511891309752972.5352501.76617225057443
2025-11-10 14:550DHW on1032364149375414511791109752575.8552502.03816216006367
2025-11-10 14:530DHW on103236404436473451171809752120.8142001.98037542259797
2025-11-10 14:500DHW on103236384236466451163709751814.6121001.15727346371948
2025-11-10 14:490DHW on11323536493568846113620975894.5610501.17376140225362
2025-11-10 14:480DHW on11323536513370972113620975871.3910501.20497136758512
2025-11-10 14:470DHW on1132363641187113720000975476.7500
2025-11-10 14:460DHW on1032373844267213720000975101.87105010.3072543437715
2025-11-10 14:450DHW on103238394735721172100000975101.4105010.3550295857988
2025-11-10 14:440DHW on10323742603866-22980110975108.77525048.2669853819987
2025-11-10 14:420DHW on1032374354386114510761009752376.1163002.65139240186692
2025-11-10 14:410DHW on103237435139586451272909752140.4163002.94336131862587
2025-11-10 14:400DHW on103137425141637451568809751871.0152502.80597110651466
2025-11-10 14:390DHW on103138435541667451564709751732.7452503.02988330620866
2025-11-10 14:380DHW on103138445942727451561709751681.8963003.74578599076039
2025-11-10 14:370DHW on1031384563407144515921309751919.4873503.82916206472586
2025-11-10 14:360DHW on1031384661427144515921309752911.1384002.88547746064243
2025-11-10 14:350DHW on1031384562437454516901209752837.4773502.59033575685382
2025-11-10 14:340DHW on1031384564437754516901209752801.2973502.62379118191976
2025-11-10 14:330DHW on1030384568428054516891209752786.9973502.63725381145968
2025-11-10 14:320DHW on1030374569388044515891209752773.0784003.02913377592343
2025-11-10 14:300DHW on1030374568387944514891209752781.5684003.01988812033535
2025-11-10 14:290DHW on1030374567377534514891209752758.1284003.04555276782736
2025-11-10 14:280DHW on1030364464377044513881209752691.3984003.12106383690212
2025-11-10 14:270DHW on1029364461386944513871109752620.0584003.20604568615103
2025-11-10 14:260DHW on1029364458396644515871109752615.3784003.21178265407954
2025-11-10 14:250DHW on1029364458426754515871109752596.4384003.23521142491806
2025-11-10 14:240DHW on1029364459426954516871109752617.4984003.20918131492384
2025-11-10 14:230DHW on1029364563427554516891209752744.0394503.44383989970955
2025-11-10 14:220DHW on1029364566417944516911209752851.5394503.3140103733785
2025-11-10 14:210DHW on1028364568378044516931309752919.5794503.23677801868083
2025-11-10 14:200DHW on1028364468367644515951309753024.6784002.77716246731048
2025-11-10 14:180DHW on1028364364366824514991509753024.0773502.43049929399782
2025-11-10 14:170DHW on10283543563662345141031509753416.6984002.45851979547457
2025-11-10 14:160DHW on10283442503755545171021509753459.3684002.4281948106008
2025-11-10 14:150DHW on10273441474153645171011509753406.9473502.15736115106224
2025-11-10 14:140DHW on10273340464152745221001409753172.2173502.31699666793813
2025-11-10 14:130DHW on1027333947405574526941209752845.4963002.21402992103293
2025-11-10 14:120DHW on1027333849395674528941209752568.0952502.04432087660479
2025-11-10 14:090DHW on1027323852386474529861009752372.3663002.65558346962518
2025-11-10 14:070DHW on11273033673179-3462862709752086.3931501.50978484367736
2025-11-10 14:060DHW on11273032593066-6468681009752032.221001.03336285798642
2025-11-10 14:030DHW on11272932503059-646869909752167.2231501.45347495870285
2025-11-10 14:020DHW on11272829372940272843508751258.21933.30.741768067333752
2025-11-10 14:010DHW on112627283229418728434097597810501.07361963190184
2025-11-10 14:000DHW on11262526312947772124330975881.9310501.19057068021272
2025-11-10 13:590DHW on11272323292751872134330875844.800
2025-11-10 13:580DHW on112717161819551372081087576.28-933.3-12.2351861562664
2025-11-10 13:560DHW off1127161518195513720000006400

  • DivTweak
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 03:15
ik denk een nieuwe hypothese te hebben. Door de operatie modus op DHW (met set temp @ 32) te hebben probeert de Yutaki te zorgen dat het buffer op 32 graden komt.

Dat gaat blijkbaar niet snel genoeg dus gaat die even harder draaien. Dit terwijl de set temp al 12 minuten bereikt is.

En besluit dan dat het genoeg was :). Ik moet eerlijk bekennen dat ik dit niet direct kan herleiden uit de data.

Maar sinds hij nu op operatie modus C1 staat klaagt die niet meer dus all is well if it ends well :)

Ik ben toch benieuwd naar wat er nou precies gebeurt was.

  • DivTweak
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 03:15
Dat brave oude doosje doet het nu nog steeds zonder klagen op C1 stand.

Is er iemand die interesse heeft over verdere informatie die ik over de dagen heen verzamel?

If not dan dat is ok. Dan houd ik mijn data intern.

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 13-11 08:14
leandres schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 12:42:
[...]


Is het voor jou makkelijk om dit te testen? Jij kan de Yutaki volledig via HomeAssistant aansturen? Kan je bijvoorbeeld middels een 'switch' simpelweg het verwarmingselement van de DHW boiler aan-/uitzetten ?

Waar heb je de modbus gateway besteld btw?
Bij mij met name een tijd probleem. Maar de boost aanzetten zit "standaard" in mijn dashboard en daarmee kan ik inderdaad de boost functie aan en uit zetten.

  • DivTweak
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 03:15
het lijkt nu duidelijk. geen issues meer met 002 tot nu toe.

  • slim_fan
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 21:16
Is er iemand die de instellingen van de elektrische naverwarmer snapt? Het zegt mij weinig en alle informatie daaromtrent zou heel fijn zijn!
Pagina: 1 ... 22 23 Laatste