Je ziet het aan het apparaat en aan strrom verbruik patroom zoals ik gepost hebMalkovich schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 14:58:
[...]
Ik heb alleen een vloer beneden met een beetje radiator in bijkeuken die meedraait. Dus volgens mij valt er dan niet veel waterzijdig in te regelen?
Wat is het verschil tussen een defrost en pendelen? En hoe merk je dat?
Is dat met de P1-meter/app ook te zien?MisterB schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 15:11:
[...]
Je ziet het aan het apparaat en aan strrom verbruik patroom zoals ik gepost heb
lastiger maar ook daar zie je het grofweg wel terug .. meestal .. maar dan heb je ook met pv en andere zaken te maken ..ik meet gewwon de fase
Je moet het een beetje leren herkennen maar patronen als dit zijn defrosts:
Je hebt op 60m2 toch wel meerdere vloerverwarmingsgroepen? Je moet ervoor zorgen dat deze allemaal dezelfde retourtemperatuur hebben. Het kan zijn dat een korte lus een te hoge flow heeft en een te kleine delta T, hierdoor zou de WP zijn warmte niet meer kwijt kunnen en in thermo-off gaan.
Wat Leon zegt. Daarnaast kun je de Ta verhogen/optimaliseren. Hoe hoger de Ta hoe minder snel ie gaat pendelen in principe.
Woning uit 1900, nul op de meter en gasloos dmv 55 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Ja 5 groepen, geen idee wat de lengtes daarvan zijn. Is een thermo-off dat ie zich even terugschakelt?Leon- schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 15:21:
[...]
Je moet het een beetje leren herkennen maar patronen als dit zijn defrosts:
[Afbeelding]
Je hebt op 60m2 toch wel meerdere vloerverwarmingsgroepen? Je moet ervoor zorgen dat deze allemaal dezelfde retourtemperatuur hebben. Het kan zijn dat een korte lus een te hoge flow heeft en een te kleine delta T, hierdoor zou de WP zijn warmte niet meer kwijt kunnen en in thermo-off gaan.
Maar hogere TA is toch ook snel een hogere temperatuur in huis en ook snel een graad boven de thermostaattemp en dus schakelt de WP helemaal uit? Plus een hoger verbruik?blackmore87 schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 15:24:
[...]
Wat Leon zegt. Daarnaast kun je de Ta verhogen/optimaliseren. Hoe hoger de Ta hoe minder snel ie gaat pendelen in principe.
Hoger verbruik niet per definitie, die andere dingen kan waar zijn inderdaad. Maar elke 10 minuten een thermo-off (pendelen) is absoluut ook niet wenselijk. De compressor wordt meestal op een levensduur van 100.000 schakelingen geschat.Malkovich schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 15:27:
[...]
Maar hogere TA is toch ook snel een hogere temperatuur in huis en ook snel een graad boven de thermostaattemp en dus schakelt de WP helemaal uit? Plus een hoger verbruik?
Woning uit 1900, nul op de meter en gasloos dmv 55 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Ik heb de stooklijn ook wel eens op 48 (bij -10) en 28 (bij 16) gehad en toen zag ik dat ie zich ook terugschroefde na minuut of 10? Dus verhogen TA is wellicht niet de oplossing dan?blackmore87 schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 15:32:
[...]
Hoger verbruik niet per definitie, die andere dingen kan waar zijn inderdaad. Maar elke 10 minuten een thermo-off (pendelen) is absoluut ook niet wenselijk. De compressor wordt meestal op een levensduur van 100.000 schakelingen geschat.
Mijn stooklijn heeft een minimum Ta van 35, bij 34 gaat ie al pendelen.Malkovich schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 15:36:
[...]
Ik heb de stooklijn ook wel eens op 48 (bij -10) en 28 (bij 16) gehad en toen zag ik dat ie zich ook terugschroefde na minuut of 10? Dus verhogen TA is wellicht niet de oplossing dan?
Woning uit 1900, nul op de meter en gasloos dmv 55 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Maar met 35 graden is het toch zo 23 graden in huis?blackmore87 schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 15:37:
[...]
Mijn stooklijn heeft een minimum Ta van 35, bij 34 gaat ie al pendelen.
Valt mee, maar de runs zijn uiteraard korter dan wanneer ik met 25 graden Ta zou verwarmen, maar helaas lukt dat dus niet omdat er dan üiberhaupt geen runs zijn (<5-10min) omdat mijn afgiftevermogen niet voldoende is en de WP gaat pendelen.Malkovich schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 15:38:
[...]
Maar met 35 graden is het toch zo 23 graden in huis?
En ja, uiteraard full electric.
Woning uit 1900, nul op de meter en gasloos dmv 55 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Maar jij hebt een 11kwh wp. Dat is andere koek?blackmore87 schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 15:43:
[...]
Valt mee, maar de runs zijn uiteraard korter dan wanneer ik met 25 graden Ta zou verwarmen, maar helaas lukt dat dus niet omdat er dan üiberhaupt geen runs zijn (<5-10min) omdat mijn afgiftevermogen niet voldoende is en de WP gaat pendelen.
En ja, uiteraard full electric.
Die kan minder ver terugmoduleren dan een 6kW inderdaad, echter de problematiek lijkt wel te zijn dat je minimale vermogen (bij deze buitentemperatuur) te hoog is t.o.v. je afgiftevermogen.Malkovich schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 15:50:
[...]
Maar jij hebt een 11kwh wp. Dat is andere koek?
Woning uit 1900, nul op de meter en gasloos dmv 55 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Die begrijp ik niet zo goed. Even nog ter overweging... ik heb een systeem van vloerverwarming beneden en radiatoren boven. Toen ik nog gas gebruikte had ik alleen de radiator in bijkeuken en radiator badkamer aan, de rest gebruikte ik niet. Nu heb ik alleen de radiator in de bijkeuken nog een beetje open (geknepen) om een zo groot mogelijke flow in de vloer te krijgen.blackmore87 schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 15:53:
[...]
Die kan minder ver terugmoduleren dan een 6kW inderdaad, echter de problematiek lijkt wel te zijn dat je minimale vermogen (bij deze buitentemperatuur) te hoog is t.o.v. je afgiftevermogen.
Heb je je vloerverwarming ingeregeld dmv de flowmeters? of staan ze allemaal volledig open? Ik denk dat je qua vermogen wel oké zit. Het belangrijkste aan een warmtepomp is het goed inregelen van elke groep.Malkovich schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 16:07:
[...]
Die begrijp ik niet zo goed. Even nog ter overweging... ik heb een systeem van vloerverwarming beneden en radiatoren boven. Toen ik nog gas gebruikte had ik alleen de radiator in bijkeuken en radiator badkamer aan, de rest gebruikte ik niet. Nu heb ik alleen de radiator in de bijkeuken nog een beetje open (geknepen) om een zo groot mogelijke flow in de vloer te krijgen.
Dat is sowieso belangrijk inderdaad.Leon- schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 16:18:
[...]
Heb je je vloerverwarming ingeregeld dmv de flowmeters? of staan ze allemaal volledig open? Ik denk dat je qua vermogen wel oké zit. Het belangrijkste aan een warmtepomp is het goed inregelen van elke groep.
En op welke stand staat je (externe) waterpomp? Liefst zo hoog mogelijk.
Woning uit 1900, nul op de meter en gasloos dmv 55 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Die staan allemaal vol open, niet ingeregeld dus.Leon- schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 16:18:
[...]
Heb je je vloerverwarming ingeregeld dmv de flowmeters? of staan ze allemaal volledig open? Ik denk dat je qua vermogen wel oké zit. Het belangrijkste aan een warmtepomp is het goed inregelen van elke groep.
Gesloten verdeler op de vvw neem ik aan?Malkovich schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 16:20:
[...]
Die staan allemaal vol open, niet ingeregeld dus.
Woning uit 1900, nul op de meter en gasloos dmv 55 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Je bedoelt zonder bijmenging en zonder pompje op de verdeler?blackmore87 schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 16:21:
[...]
Gesloten verdeler op de vvw neem ik aan?
Klopt.Malkovich schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 16:22:
[...]
Je bedoelt zonder bijmenging en zonder pompje op de verdeler?
Het dichtdraaien van radiatoren zal trouwens niet per definitie positief werken voor je totale afgiftevermogen denk ik.
Woning uit 1900, nul op de meter en gasloos dmv 55 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Daar zat ik ook aan te denken. Maar had eerder het gevoel dat ik het niet goed warm kreeg in de woonkamer met vorst doordat de flow te laag was bij de vvw. Die ging omhoog zodra ik de radiatoren dichtdraaide.blackmore87 schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 16:23:
[...]
Klopt.
Het dichtdraaien van radiatoren zal trouwens niet per definitie positief werken voor je totale afgiftevermogen denk ik.
Overigens.... Dat terugschroeven van vermogen elke 10 minuten (pendelen?) gebeurde toen ook.
Heb je een externe pomp? Of alleen die in de WP?Malkovich schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 16:27:
[...]
Daar zat ik ook aan te denken. Maar had eerder het gevoel dat ik het niet goed warm kreeg in de woonkamer met vorst doordat de flow te laag was bij de vvw. Die ging omhoog zodra ik de radiatoren dichtdraaide.
Overigens.... Dat terugschroeven van vermogen elke 10 minuten (pendelen?) gebeurde toen ook.
Staat die wel op maximale flow?
Woning uit 1900, nul op de meter en gasloos dmv 55 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Ja een Wilo naast de binnenunit. Die staat nu maximaal.blackmore87 schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 16:29:
[...]
Heb je een externe pomp? Of alleen die in de WP?
Staat die wel op maximale flow?
Dat heb je nu net aangepast?Malkovich schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 16:30:
[...]
Ja een Wilo naast de binnenunit. Die staat nu maximaal.
En heb je ook een buffervat?
De pomp in de warmtepomp kun je eventueel ook nog op een vaste (maximale) snelheid zetten.
Er is genoeg te proberen in ieder geval om te kijken wat voor jouw situatie goed werkt.
(en nee, de gemiddelde installateur maakt hier geen tijd voor, als ze überhaupt de kennis al hebben...)
[Voor 11% gewijzigd door blackmore87 op 09-03-2023 16:35]
Woning uit 1900, nul op de meter en gasloos dmv 55 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Ja eigenlijk wel, heb 11kw die ik makkelijk kwijt kan, huis koelt niet echt snel af dus een langere run snachts is prima ...in januari ongeveer 450kwh stroom verbruikt voor 1500kwh warmte COP van rond de 3,3 ongeveer (zit nog half in de verbouwing dus heb nog geen ideale isolatie en epc omstandigheid).
Bij last van pendelen inderdaad Ta omhoog en zorgen voor meer flow (eventueel extra radiator open?). Grotere delta T is meer vermogen nodig dus minder kans op pendelen maar mogelijk wel sneller kamer T gehaald. Als je WP minimaal nog 2kw levert en hij heeft er maar 1 nodig dan slaat die weer af en later weer aan en dan moet je dus zorgen dat je in dit geval toch 2 kw vraagt van de WP. (Daarom heb ik de 11kw op 1 fase met trafo over 2 fase verdeelt. De 1 fase compressor kan verder terug moduleren.)
Nee die stond al maximaal, ook wel eens middelste standje geprobeerd.blackmore87 schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 16:34:
[...]
Dat heb je nu net aangepast?
En heb je ook een buffervat?
De pomp in de warmtepomp kun je eventueel ook nog op een vaste (maximale) snelheid zetten.
Er is genoeg te proberen in ieder geval om te kijken wat voor jouw situatie goed werkt.
(en nee, de gemiddelde installateur maakt hier geen tijd voor, als ze überhaupt de kennis al hebben...)
Ik heb een buffervat van 50 liter.
Ik vraag me dan vooral af waarom er stooklijnen met TA 35 (bij-20) en 20 (bij 20) inzitten want zo kom je natuurlijk nooit aan die 2KW?Apocalyps895 schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 17:07:
[...]
Ja eigenlijk wel, heb 11kw die ik makkelijk kwijt kan, huis koelt niet echt snel af dus een langere run snachts is prima ...in januari ongeveer 450kwh stroom verbruikt voor 1500kwh warmte COP van rond de 3,3 ongeveer (zit nog half in de verbouwing dus heb nog geen ideale isolatie en epc omstandigheid).
Bij last van pendelen inderdaad Ta omhoog en zorgen voor meer flow (eventueel extra radiator open?). Grotere delta T is meer vermogen nodig dus minder kans op pendelen maar mogelijk wel sneller kamer T gehaald. Als je WP minimaal nog 2kw levert en hij heeft er maar 1 nodig dan slaat die weer af en later weer aan en dan moet je dus zorgen dat je in dit geval toch 2 kw vraagt van de WP. (Daarom heb ik de 11kw op 1 fase met trafo over 2 fase verdeelt. De 1 fase compressor kan verder terug moduleren.)
Maximaal gezetMisterB schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 16:44:
hier ook een wilo die stata op middelste stand
Gaat het hier dan om de controller (dus dat het display van de wp in de woonkamer is geplaatst)? Of om de thermostaten (gerebrand van Honeywell) zoals de ATW-RTU-07 of ATW-RTU-08?
Ik vermoed het eerste.kokpol schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 17:24:
[...]
Gaat het hier dan om de controller (dus dat het display van de wp in de woonkamer is geplaatst)? Of om de thermostaten (gerebrand van Honeywell) zoals de ATW-RTU-07 of ATW-RTU-08?
Vraagje aangezien sinds vandaag bij ons een Hitachi aanstaat.
Hoe hebben jullie de legionella run ingesteld ? Welke periode ? Elke week of 2 weken . En gebruiken jullie dan de WP tot 50 graden en daarna de eheater in de boiler ?
Hoe hebben jullie de legionella run ingesteld ? Welke periode ? Elke week of 2 weken . En gebruiken jullie dan de WP tot 50 graden en daarna de eheater in de boiler ?
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
Ik draai 'm elke week op zondagmiddag om 12 uur (meeste zon op de panelen). Bewust niet 's nachts omdat het dan kouder is, dus minder efficient.backupdevice schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 19:44:
Vraagje aangezien sinds vandaag bij ons een Hitachi aanstaat.
Hoe hebben jullie de legionella run ingesteld ? Welke periode ? Elke week of 2 weken . En gebruiken jullie dan de WP tot 50 graden en daarna de eheater in de boiler ?
De WP kan maxmaal 55 graden halen, daarboven heb je het elektrische element nodig.
Zoals @blackmore87 eerder ook aangaf is het misschien niet eens nodig als je de boiler dagelijk leegtrekt ...
Thx . Niet zeker dat ik elke dag 300 liter opmaak.Leon- schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 19:48:
[...]
Ik draai 'm elke week op zondagmiddag om 12 uur (meeste zon op de panelen). Bewust niet 's nachts omdat het dan kouder is, dus minder efficient.
De WP kan maxmaal 55 graden halen, daarboven heb je het elektrische element nodig.
Zoals @blackmore87 eerder ook aangaf is het misschien niet eens nodig als je de boiler dagelijk leegtrekt ...
Is dat electric element nog qua vermogen in te stellen?
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
50% leeg is vaak ook al genoeg als je hem tot 50(+) graden opstookt.Leon- schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 19:48:
[...]
Ik draai 'm elke week op zondagmiddag om 12 uur (meeste zon op de panelen). Bewust niet 's nachts omdat het dan kouder is, dus minder efficient.
De WP kan maxmaal 55 graden halen, daarboven heb je het elektrische element nodig.
Zoals @blackmore87 eerder ook aangaf is het misschien niet eens nodig als je de boiler dagelijk leegtrekt ...
Het is ook een typisch Nederlandse instelling trouwens, in het buitenland wordt het (vrijwel) niet gebruikt.
Woning uit 1900, nul op de meter en gasloos dmv 55 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Nee voor zo ver ik weet niet. Als je een temperatuur boven de 55 graden wilt halen springt de WP + elektrisch element aan.backupdevice schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 19:51:
[...]
Thx . Niet zeker dat ik elke dag 300 liter opmaak.
Is dat electric element nog qua vermogen in te stellen?
Kijk ook even of je überhaupt wel tot dat aantal graden kunt instellen, anders staat er een dipswitch verkeerd op de binnenunit.backupdevice schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 19:51:
[...]
Thx . Niet zeker dat ik elke dag 300 liter opmaak.
Is dat electric element nog qua vermogen in te stellen?
Woning uit 1900, nul op de meter en gasloos dmv 55 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Dus voor mijn beeldvorming . Overdag een legionella run doen. Als je die instelt , wordt dan automatisch eerst de WP gebruikt om naar Max temp te gaan en dan pas het element , of gaat standaard het element het werk doen ?
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
Weet ik niet helemaal zeker; maar ik denk dat beiden draaien. Zowel WP als elektrisch element. Kost me ongeveer 3.5KW een legionella run naar 60 graden voor 20 minuten. Na die run is het tapwater 65 graden (en gebruik je dus minder boilerwater bij het douchenbackupdevice schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 19:59:
Dus voor mijn beeldvorming . Overdag een legionella run doen. Als je die instelt , wordt dan automatisch eerst de WP gebruikt om naar Max temp te gaan en dan pas het element , of gaat standaard het element het werk doen ?

Bedankt . We gaan eens stoeien
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
eerst wp ik denk tot 50 graden daarna elementbackupdevice schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 19:59:
Dus voor mijn beeldvorming . Overdag een legionella run doen. Als je die instelt , wordt dan automatisch eerst de WP gebruikt om naar Max temp te gaan en dan pas het element , of gaat standaard het element het werk doen ?
Ok, ik ben er nu dus achter gekomen dat de pomp pendelt. Hij gaat 4x per uur uit. 10/11 min. aan, dan paar minuten aan en dat blijft ie doen.
In de WP zie ik Oorzaak Stop: 1 staan. Heeft iemand een idee wat daar mee bedoeld wordt?
In de WP zie ik Oorzaak Stop: 1 staan. Heeft iemand een idee wat daar mee bedoeld wordt?
Ik denk beide als ik naar de data kijk, bij 55 graden gaat de WP uit:MisterB schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 20:12:
[...]
eerst wp ik denk tot 50 graden daarna element
Dus dan pakt hij bij jou 5000 watt tijdens zo’n runLeon- schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 20:21:
[...]
Ik denk beide als ik naar de data kijk, bij 55 graden gaat de WP uit:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
ja kan het begint met beide en eindigt met elementLeon- schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 20:21:
[...]
Ik denk beide als ik naar de data kijk, bij 55 graden gaat de WP uit:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Je bedoelt dat wij Nederlanders panisch zijn?blackmore87 schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 19:53:
[...]
50% leeg is vaak ook al genoeg als je hem tot 50(+) graden opstookt.
Het is ook een typisch Nederlandse instelling trouwens, in het buitenland wordt het (vrijwel) niet gebruikt.
Heeft iemand deze instelling wel eens gezien?
[Voor 81% gewijzigd door Malkovich op 10-03-2023 00:10]
Heel voorzichtig zou je het ook kunnen noemenMalkovich schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 23:04:
[...]
Je bedoelt dat wij Nederlanders panisch zijn?

Woning uit 1900, nul op de meter en gasloos dmv 55 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Het lijkt me hier de dat de waterpomp stopt met draaien als de warmtepomp geen warmte meer produceerd onder voorbehoud van de ingestelde nadraaitijd van de waterpomp. Of omgekeerd; je kan de waterpomp ook in continubedrijf zetten.Malkovich schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 00:09:
[Afbeelding]
Heeft iemand deze instelling wel eens gezien?
Ja maar bij mij maakt het geen verschil uit waar die op staat, mijn waterpomp draait altijd.Malkovich schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 00:09:
[Afbeelding]
Heeft iemand deze instelling wel eens gezien?
@Leon- waarmee lees jij de gegevens uit van je Hitachi?
Dan staat bij jou dipswitch 5-4 verkeerd, tenzij je het juist zo wilt hebben.Apocalyps895 schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 09:09:
[...]
Ja maar bij mij maakt het geen verschil uit waar die op staat, mijn waterpomp draait altijd.
@Leon- waarmee lees jij de gegevens uit van je Hitachi?
Woning uit 1900, nul op de meter en gasloos dmv 55 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
blackmore87 schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 09:11:
[...]
Dan staat bij jou dipswitch 5-4 verkeerd, tenzij je het juist zo wilt hebben.
:fill(white):strip_exif()/f/image/WNlr23Yg4z5u1akSTVImjCF6.png?f=user_large)
Die bedoel je? Ja die staat bij mij nog op standaard. Bij ECO zal die dus uitgaan?
Die dipswitches beïnvloeden dus het "standaard" gedrag, het de tegenhanger van "Thermo off"blackmore87 schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 09:11:
[...]
Dan staat bij jou dipswitch 5-4 verkeerd, tenzij je het juist zo wilt hebben.
Ik heb deze module van @arnoldniessen https://github.com/Arnold-n/P1P2Serial . Deze module is voor Daikin. Ik heb de data geanalyseerd en de resultaten voor Hitachi hier gepubliceerd https://github.com/leonet...b/main/configuration.yamlApocalyps895 schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 09:09:
[...]
Ja maar bij mij maakt het geen verschil uit waar die op staat, mijn waterpomp draait altijd.
@Leon- waarmee lees jij de gegevens uit van je Hitachi?
Zo staan mijn dipswitches, mocht je willen vergelijken:
Ja volgens mij wel.Apocalyps895 schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 09:18:
[...]
[Afbeelding]
Die bedoel je? Ja die staat bij mij nog op standaard. Bij ECO zal die dus uitgaan?
Woning uit 1900, nul op de meter en gasloos dmv 55 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Ja dat klopt. Bij de default instelling draait de pomp altijd en bij de ECO instelling gaat ie uit als je een "TEMP OFF" of "DEMAND OFF" conditie hebt.
Let op dat je dan ook de switch 6 ook op ON zet zodat je "anti freeze modus" ook gaat werken. Deze zet de water pomp aan als de Ta onder de 6 graden komt om te voorkomen dat je water leiding gaat bevriezen.
Wordt hiermee de pomp tussen de WP en de buffer uitgezet ? Deze maakt bij ons best herrie. Rest van de buiten en binnen unit zijn stil , maar dat pompje maakt veel lawaaiblackmore87 schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 09:11:
[...]
Dan staat bij jou dipswitch 5-4 verkeerd, tenzij je het juist zo wilt hebben.
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
Welke type buitenunit hebben jullie? Die van mij (8KW) lijkt zijn target (38 graden) niet te kunnen halen.
Lijkt me verkeerd aangemeten dan .... wordt weer een ingewikkeld gesprek met de installateur.
Ik neem aan dat jullie met deze temperatuur ook verwarmen zónder het elektrische element?
Lijkt me verkeerd aangemeten dan .... wordt weer een ingewikkeld gesprek met de installateur.
Ik neem aan dat jullie met deze temperatuur ook verwarmen zónder het elektrische element?
[Voor 10% gewijzigd door Leon- op 10-03-2023 12:44]
Dit werkt voor alle aangesloten pompen inderdaad.backupdevice schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 12:16:
[...]
Wordt hiermee de pomp tussen de WP en de buffer uitgezet ? Deze maakt bij ons best herrie. Rest van de buiten en binnen unit zijn stil , maar dat pompje maakt veel lawaai
Woning uit 1900, nul op de meter en gasloos dmv 55 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Mijn 11kW draait nog steeds op 65% nachtverlagingLeon- schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 12:39:
Welke type buitenunit hebben jullie? Die van mij (8KW) lijkt zijn target (38 graden) niet te kunnen halen. [Afbeelding]
Lijkt me verkeerd aangemeten dan .... wordt weer een ingewikkeld gesprek met de installateur.
Ik neem aan dat jullie met deze temperatuur ook verwarmen zónder het elektrische element?

Elektrisch element zou nog niet nodig moeten zijn inderdaad.
Woning uit 1900, nul op de meter en gasloos dmv 55 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Bij deze temperaturen zou je inderdaad het elektrisch element niet nodig moeten hebben. Hoe is de temperatuur in huis? Blijft het nog warm of merk je dat het afkoelt?Leon- schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 12:39:
Welke type buitenunit hebben jullie? Die van mij (8KW) lijkt zijn target (38 graden) niet te kunnen halen. [Afbeelding]
Lijkt me verkeerd aangemeten dan .... wordt weer een ingewikkeld gesprek met de installateur.
Ik neem aan dat jullie met deze temperatuur ook verwarmen zónder het elektrische element?
Heb je misschien je oude gasverbruik of gaat het hier om een nieuwbouwwoning? Met het oude gasverbruik zou je d.m.v. de koevlaas formule kunnen kijken of de wp inderdaad te klein is. Bij een nieuwbouwwoning is het handig om de warmteverliesberekening er even bij te pakken.
Heb net de installateur gesproken. Ze gaan kijken naar een passende oplossing. In de offerte van vorig jaar (toen ik nog uit ging van de expertise van de installateur....) ben ik er vanuit gegaan dat ze met een goed vermogen WP aan zouden meten.kokpol schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 13:06:
[...]
Bij deze temperaturen zou je inderdaad het elektrisch element niet nodig moeten hebben. Hoe is de temperatuur in huis? Blijft het nog warm of merk je dat het afkoelt?
Heb je misschien je oude gasverbruik of gaat het hier om een nieuwbouwwoning? Met het oude gasverbruik zou je d.m.v. de koevlaas formule kunnen kijken of de wp inderdaad te klein is. Bij een nieuwbouwwoning is het handig om de warmteverliesberekening er even bij te pakken.
Mijn gasverbruik was ongeveer 1500m2 (alleen verwarmen, de rest deden we al elektrisch) voor een (vrijstaande)woning uit 2006. Als ik de formule van https://www.bluesolid.nl/...veel-vermogen-warmtepomp/ erbij pak had ik MINIMAAL 9.375kw vermogen moeten hebben.
Edit: ook volgens dit stappenplan (https://warmtepomp-tips.nl/warmtepomp/woning-geschiktheid/) had ik een 9.31kw warmtepomp moeten hebben.
[Voor 8% gewijzigd door Leon- op 10-03-2023 13:48]
Iemand?Malkovich schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 20:19:
Ok, ik ben er nu dus achter gekomen dat de pomp pendelt. Hij gaat 4x per uur uit. 10/11 min. aan, dan paar minuten aan en dat blijft ie doen.
In de WP zie ik Oorzaak Stop: 1 staan. Heeft iemand een idee wat daar mee bedoeld wordt?
Moet deze continue aanstaan? Of is deze nog in te stellen qua geluid want het maakt echt een irritant geluidblackmore87 schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 12:56:
[...]
Dit werkt voor alle aangesloten pompen inderdaad.
"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021
Bij mij staan ze niet continu aan nee. Ik zou het ook niet willen, dus snel aanpassenbackupdevice schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 13:53:
[...]
Moet deze continue aanstaan? Of is deze nog in te stellen qua geluid want het maakt echt een irritant geluid

Woning uit 1900, nul op de meter en gasloos dmv 55 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Dat is “gewoon” een thermo-off volgens mij.
Woning uit 1900, nul op de meter en gasloos dmv 55 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
(1500*8)/1650=7,27 dus met de Koevlaasformule zou je goed moeten zitten.Leon- schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 13:22:
[...]
Heb net de installateur gesproken. Ze gaan kijken naar een passende oplossing. In de offerte van vorig jaar (toen ik nog uit ging van de expertise van de installateur....) ben ik er vanuit gegaan dat ze met een goed vermogen WP aan zouden meten.
Mijn gasverbruik was ongeveer 1500m2 (alleen verwarmen, de rest deden we al elektrisch) voor een (vrijstaande)woning uit 2006. Als ik de formule van https://www.bluesolid.nl/...veel-vermogen-warmtepomp/ erbij pak had ik MINIMAAL 9.375kw vermogen moeten hebben.
Edit: ook volgens dit stappenplan (https://warmtepomp-tips.nl/warmtepomp/woning-geschiktheid/) had ik een 9.31kw warmtepomp moeten hebben.
Woning uit 1900, nul op de meter en gasloos dmv 55 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Vrijstaande woning uit 2003, ongeveer 150m2 woonoppervlak.Leon- schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 13:22:
[...]
Heb net de installateur gesproken. Ze gaan kijken naar een passende oplossing. In de offerte van vorig jaar (toen ik nog uit ging van de expertise van de installateur....) ben ik er vanuit gegaan dat ze met een goed vermogen WP aan zouden meten.
Mijn gasverbruik was ongeveer 1500m2 (alleen verwarmen, de rest deden we al elektrisch) voor een (vrijstaande)woning uit 2006. Als ik de formule van https://www.bluesolid.nl/...veel-vermogen-warmtepomp/ erbij pak had ik MINIMAAL 9.375kw vermogen moeten hebben.
Edit: ook volgens dit stappenplan (https://warmtepomp-tips.nl/warmtepomp/woning-geschiktheid/) had ik een 9.31kw warmtepomp moeten hebben.
Vorige bewoners zaten gemiddeld op 1.450m3 aardgas per jaar.
Kan hier prima met 7kW toe (heb al 5 winters een 14kW op 50% begrenzing draaien, lang verhaal).
Zeker bij de huidige temperaturen zou je warmtepomp die aanvoertemperatuur met 2 vingers in de neus moeten halen. Bij -10 wordt het een ander verhaal.
En zoals blackmore al zegt: Koevlaas komt daar ook op uit. Je zou voldoende vermogen moeten hebben, mogelijk is er toch ergens iets mis met de WP of de installatie zelf. Zelfs de opstelling van de buitenunit of een vreemde knik in een leiding zou nog een rol kunnen spelen.
Heb je veel last een bevriezend buitendeel?
[Voor 14% gewijzigd door BlueTooth76 op 10-03-2023 14:15]
2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
Hier staat de stooklijn momenteel bij +2 buiten op ca. 50 graden maar ik zie er maximaal een Ta van 30 graden uitkomen in live view richting het buffervat en er komt 21/22 graden binnen.. dat schiet niet op .. om de 45 minuten een defrost ..
[Voor 54% gewijzigd door MisterB op 10-03-2023 14:15]
Heb je die 50 graden ook echt nodig? Want het is wel een forse aanvoertemperatuur en je COP zal dan ook niet veel hoger dan ~2,5 zijn. Waar kom je dan wel niet op uit als we een weekje Elfstedentocht hebben?MisterB schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 14:12:
Hier staat de stooklijn bij +2 buiten op 50 graden maar ik zie er maximaal een Ta van 30 graden uitkomen richting het buffervat .. dat schiet niet op .. om de 45 minuten een defrost ..
Maar rond deze temperaturen is het bevriezen van je buitendeel wel een ding idd en met een hogere aanvoertemperatuur vraag je meer vermogen en dus ook meer kans op bevriezing.
[Voor 7% gewijzigd door BlueTooth76 op 10-03-2023 14:15]
2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
Al zet ik hem op 100 er komt gewoon niet meer dan 30 uit momenteel.. ding is m.i. te klein en moet te hard werken.. 30 is richting buffervat .. op de VVW komt ca 25/26 aan..BlueTooth76 schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 14:14:
[...]
Heb je die 50 graden ook echt nodig? Want het is wel een forse aanvoertemperatuur en je COP zal dan ook niet veel hoger dan ~2,5 zijn. Waar kom je dan wel niet op uit als we een weekje Elfstedentocht hebben?
Maar rond deze temperaturen is het bevriezen van je buitendeel wel een ding idd en met een hogere aanvoertemperatuur vraag je meer vermogen en dus ook meer kans op bevriezing.
Hetzelfde probleem als ik heb dus. Bij jou ook aangemeten door een installateur?MisterB schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 14:18:
[...]
Al zet ik hem op 100 er komt gewoon niet meer dan 30 uit momenteel.. ding is m.i. te klein en moet te hard werken.. 30 is richting buffervat .. op de VVW komt ca 25/26 aan..
Bij mij draait ie ook constant op volle bak vermogen 120hz en haalt ie dus zijn gewenste temp (38) niet maar blijft steken op 33 waardoor het in huis extreem langzaam warm wordt. De buitenunit bevriest inderdaad ook enorm.
[Voor 23% gewijzigd door Leon- op 10-03-2023 14:21]
Kan je 'm dan niet beter instellen op 35 graden aanvoer bij +2 ?MisterB schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 14:18:
[...]
Al zet ik hem op 100 er komt gewoon niet meer dan 30 uit momenteel.. ding is m.i. te klein en moet te hard werken.. 30 is richting buffervat .. op de VVW komt ca 25/26 aan..
Want meer zal je niet nodig hebben in je vloer.
Je warmtepomp is nu alleen maar bezig om een doeltemperatuur te halen die niet te halen is ivm defrosts.
Lijkt me duur stoken.
Bij -5 zal je amper tot geen defrosts meer hebben, dus dan haal je makkelijker hogere temperaturen.
[Voor 8% gewijzigd door BlueTooth76 op 10-03-2023 14:23]
2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
Ja maar dan gaat ie niet langzamer lopen momenteel .. ook dat haalt ie niet
[Voor 20% gewijzigd door MisterB op 10-03-2023 14:23]
Oké, maar een hogere Ta zal dat iig niet beter maken, je vraagt alleen maar meer terwijl hij dat toch niet kan leveren nu. Als je defrosts hebt, kan je beter minder vragen van je warmtepomp.MisterB schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 14:22:
Ja maar dan gaat ie niet langzamer lopen momenteel .. ook dat haalt ie niet
Ik zou 1 elektrisch element erbij laten komen na 30, 60 of 90 minuten als hij z'n gewenste aanvoer niet haalt en gewoon 48 uren aankijken hoe dat gaat.
[Voor 6% gewijzigd door BlueTooth76 op 10-03-2023 14:26]
2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
Wat is je Tr?MisterB schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 14:22:
Ja maar dan gaat ie niet langzamer lopen momenteel .. ook dat haalt ie niet
Woning uit 1900, nul op de meter en gasloos dmv 55 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Hi we zijn er al tijden met de installateur (op zich een ervaren parftij) mee bezig .. als ik 3 ele elementen bij zet dan geeft dat ca 2 graden meer bottom line en kost je 3kw/uurBlueTooth76 schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 14:24:
[...]
Oké, maar een hogere Ta zal dat iig niet beter maken, je vraagt alleen maar meer terwijl hij dat toch niet kan leveren nu.
Ik zou 1 elektrisch element erbij laten komen na 30, 60 of 90 minuten als hij z'n gewenste aanvoer niet haalt en gewoon 48 uren kijken hoe dat gaat.
Die installatie deugt voor geen meter lijkt me….MisterB schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 14:26:
[...]
Hi we zijn er al tijden met de installateur (op zich een ervaren parftij) mee bezig .. als ik 3 ele elementen bij zet dan geeft dat ca 2 graden meer bottom line en kost je 3kw/uur
Woning uit 1900, nul op de meter en gasloos dmv 55 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Ja veel te groot verschil dus met Ta, daarom gaat ie ook op vol vermogen door.
Is die partij goed in gas CV of in warmtepompen?
[Voor 12% gewijzigd door blackmore87 op 10-03-2023 14:28]
Woning uit 1900, nul op de meter en gasloos dmv 55 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Ja .. maar al zou die dan maar wat warmer water produceren..blackmore87 schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 14:27:
[...]
Ja veel te groot verschil dus met Ta, daarom gaat ie ook vol vermogen door.
Maar heb je dat ook over een langere periode getest? Want het duurt natuurlijk even voor een vloer op temperatuur is.MisterB schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 14:26:
[...]
Hi we zijn er al tijden met de installateur (op zich een ervaren parftij) mee bezig .. als ik 3 ele elementen bij zet dan geeft dat ca 2 graden meer bottom line en kost je 3kw/uur
Ik neem aan dat je geen nachtverlaging ingesteld hebt?
2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
Dat is wel een grote Delta T idd.blackmore87 schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 14:27:
[...]
Ja veel te groot verschil dus met Ta, daarom gaat ie ook op vol vermogen door.
Is die partij goed in gas CV of in warmtepompen?
Klinkt zo op het eerste gezicht als een gebrek aan flow.
2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
Bij iets hogere buiten temp loopt ie met nachtverlaging beter omdat ie dan minder snel dicht zit .. dus wel nachtverlaging ... maar dan nog ...BlueTooth76 schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 14:28:
[...]
Maar heb je dat ook over een langere periode getest? Want het duurt natuurlijk even voor een vloer op temperatuur is.
Ik neem aan dat je geen nachtverlaging ingesteld hebt?
op zich heeft ie naar het buffervat voldoende flow lijkt me ... naar de vvw zou beter kunnen ... maar als er al geen al te warm water gemaakt wordt ..BlueTooth76 schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 14:30:
[...]
Dat is wel een grote Delta T idd.
Klinkt zo op het eerste gezicht als een gebrek aan flow.
Naja, ik verwacht dat een merk als Hitachi wel weet hoe ze een warmtepomp moeten produceren.MisterB schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 14:30:
[...]
Bij iets hogere buiten temp loopt ie met nachtverlaging beter omdat ie dan minder snel dicht zit .. dus wel nachtverlaging ... maar dan nog ...
En 8kW zou ook voldoende moeten zijn als je ~1.500m3 aardgas vervangt.
Dus voorlopig ga ik uit van een installatiefout, misschien meerdere punten waar het suboptimaal is.
Oh wacht, ik zat even met Leon z'n situatie in m'n hoofd.MisterB schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 14:32:
conform koevlaas is ie de helft ...
Hoeveel aardgas verbruikte je jaarlijks en wat heb je aan WP vermogen staan?
[Voor 21% gewijzigd door BlueTooth76 op 10-03-2023 14:34]
2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
Ja dan wel .. hier veel meer gas met soortgelijk ding (bij -7 zonder el element) en niet optimaal leidingwerk - we zijn er mee bezig ..BlueTooth76 schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 14:32:
[...]
Naja, ik verwacht dat een merk als Hitachi wel weet hoe ze een warmtepomp moeten produceren.
En 8kW zou ook voldoende moeten zijn als je ~1.500m3 aardgas vervangt.
Dus voorlopig ga ik uit van een installatiefout, misschien meerdere punten waar het suboptimaal is.
Heb je ook radiatoren? Wat is je Tretour en flow m3/h?Leon- schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 14:19:
[...]
Hetzelfde probleem als ik heb dus. Bij jou ook aangemeten door een installateur?
Bij mij draait ie ook constant op volle bak vermogen 120hz en haalt ie dus zijn gewenste temp (38) niet maar blijft steken op 33 waardoor het in huis extreem langzaam warm wordt. De buitenunit bevriest inderdaad ook enorm.
Ja ik heb ook radiatoren alleen heb ik die heel erg geknepen om overal een beetje dezelfde retourtemp te krijgen (die staan ongeveer 20% open).Apocalyps895 schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 14:35:
[...]
Heb je ook radiatoren? Wat is je Tretour en flow m3/h?
Wat is TE -24 eigenlijk?
[Voor 22% gewijzigd door Leon- op 10-03-2023 14:43]
Bij een CV-ketel zou je idd een hoge Delta T willen.Leon- schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 14:42:
[...]
Ja ik heb ook radiatoren alleen heb ik die heel erg geknepen om overal een beetje dezelfde retourtemp te krijgen (die staan ongeveer 20% open).
[Afbeelding]
Bij een warmtepomp wil je een lage Delta T.
Je hebt juist meer flow nodig, dan zakt je Delta T en krijg je een hogere Tr.
Knijpen is het omgekeerde daarvan.
Ter test zou ik alles maximaal open draaien en gedurende een paar dagen kijken hoe het dan gaat.
[Voor 13% gewijzigd door BlueTooth76 op 10-03-2023 14:45]
2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
Dit dus.BlueTooth76 schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 14:43:
[...]
Je hebt juist meer flow nodig, dan zakt je Delta T en krijg je een hogere Tr.
Knijpen is het omgekeerde daarvan.
Ter test zou ik alles maximaal open draaien en gedurende een paar dagen kijken hoe het dan gaat.
Woning uit 1900, nul op de meter en gasloos dmv 55 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.
Flow over de vloerverwarming is maximaal, alleen naar boven (radiatoren) is de boel een beetje geknepen. De flow gaat er in dit geval niet voor zorgen dat mijn WP een hogere aanvoertemperatuur gaat halen. (ik loop al een aantal maand met dit probleem, alles getestBlueTooth76 schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 14:43:
[...]
Je hebt juist meer flow nodig, dan zakt je Delta T en krijg je een hogere Tr.
Knijpen is het omgekeerde daarvan.

[Voor 9% gewijzigd door Leon- op 10-03-2023 14:46]
Oh, dat ze boven hingen wist ik nietLeon- schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 14:45:
[...]
Flow over de vloerverwarming is maximaal, alleen naar boven (radiatoren) is de boel een beetje geknepen. De flow gaat er in dit geval niet voor zorgen dat mijn WP een hogere aanvoertemperatuur gaat halen. (ik loop al een aantal maand met dit probleem, alles getest)

Over het algemeen blijft het wel gelden: gó with the flow

2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
De vvw staat helemaal open? Gesloten verdeler?Leon- schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 14:45:
[...]
Flow over de vloerverwarming is maximaal, alleen naar boven (radiatoren) is de boel een beetje geknepen. De flow gaat er in dit geval niet voor zorgen dat mijn WP een hogere aanvoertemperatuur gaat halen. (ik loop al een aantal maand met dit probleem, alles getest) Mijn Wilo Pico staat op bijna maximaal.
Woning uit 1900, nul op de meter en gasloos dmv 55 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.