Bedankt voor je reactie. De grens staat op 15 graden, dus dat zou het niet moeten zijn...STT_2022 schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 22:09:
[...]
Waar staat je grens op geconfigureerd. Als die op 19 graden staat gaat hij niet kouder worden namelijk.
Laatst hoorde ik dat het beter is om buffervat niet op 4 punten te hebben, maar op 3.mayas22 schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 09:27:
Wie van jullie heeft ook een buffervat en hoe is deze aangesloten?
De mijne (van 50l) heeft teveel menging wat waarschijnlijk het pendelen veroorzaakt. Ik wil hem nu misschien alleen in de retour laten plaatsen, maar vraag me af hoe het bij jullie gaat
Ter verduidelijking, buffervat is nu op 5 punten aangesloten. Aan de ene zijde 3 buizen: 1 buis aanvoer vanuit cv, 1 buis aanvoer vanuit wp en 1 buis retour terug naar cv+wp, aan de andere zijde 2 buizen 1 van buffervat naar afgifte (met een pomp) en 1 retour van afgifte naar buffervat. Oftewel alles loopt altijd via het buffervat en de pompen zorgen ervoor dat er te lage aanvoer naar afgifte gaat en te hoge retour terug naar wp gaat.
Tips?
Boven in en boven uit (2 punten) en onder via een T de retour (1 punt)
Bij zit hij ook alleen op de retour (dus 2 punten). Is toendertijd simpelweg door de designer (software) van Hitachi berekend, als ik mij goed herinner.
Bij mij zit hij ook alleen in de retour (100L), maar ik heb 1 groot issue en dat is dat hij de water set temperatuur altijd overschrijdt en dan dus in “thermo off” schiet. Een onafhankelijk bedrijf kwam dus met een buffer in parallel (3 punten) of juist de buffer volledig te verwijderen.SkyFlyer schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 16:29:
Bij zit hij ook alleen op de retour (dus 2 punten). Is toendertijd simpelweg door de designer (software) van Hitachi berekend, als ik mij goed herinner.
Ook noemde hij dat Hitachi de software beter moet programmeren, zodat die overshoot minder vaak voorkomt. HDKL zou dit dus ook moeten kunnen, maar die willen mij alleen helpen via een installateur. En die is nou net niet te krijgen 😞
Ik weet wel dat er bij mij nooit meer een Hitachi binnenkomt!
En al wat wijzer zit met zelfde probleemtinus89 schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 10:22:
[...]
Bedankt voor je reactie. De grens staat op 15 graden, dus dat zou het niet moeten zijn...
Weet iemand ook hoe het lang hij in het thermo of blijft staan want daar snap ik niks van want ik vraag 17 graden water en geeft aan dat het water al weer 21 graden is en de thermo of stat op 2 graden Dan zou hij toch bij 19 graden weer aan moeten warmtepomp aan en uit staan oop 0 min
Gr dave
[ Voor 36% gewijzigd door Davem3 op 08-08-2026 22:59 ]
Helaas maar 1 ding wijzer geworden: ik draai het systeem constant op 40% nachtverlaging omdat hij overcapaciteit heeft en anders veel te hard opstart en dus al een thermo off krijgt voordat hij voldoende terug moduleert (bij verwarmen, in de winter). Met nachtverlaging constant op 40% beperk ik de volgas start en draait hij dus langere runs.Davem3 schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 16:27:
[...]
En al wat wijzer zit met zelfde probleem
[...]
Nu in de zomer, met tapwater maken, werkt dat perfect: hij draait mooi stil en langzaam voor het tapwater. Nu viel me toen ik buiten zat op dat hij dat dus NIET doet voor koelen: dan lijkt hij volgas aan te springen en dus niet te luisteren naar de nachtverlagings"cap" op 40%. Software foutje?
Ik heb een Hitachi Yutaki S Combi uit 2019 en sinds een jaar de ATW-MBS-02 via Home Assistant. Daarnaast meet ik het vermogen en verbruik met externe meters.
Voor koelen zie ik ook veel korte runs. Via een script heb ik nu de gewenste outlet temperatuur dynamisch gemaakt zodat de runs een paar minuten langer worden (starten op 20 en dan steeds na 3 minuten een graad omlaag). Het lijkt erop dat het minimale vermogen (dat de compressor trekt) bij koelen flink hoger ligt dan bij verwarmen. Bij verwarmen ligt het vermogen op ca 600-700W minimaal, terwijl dat bij koelen rond de 1.600W zit.
Voor zover ik nu heb kunnen uitvogelen slaat de warmtepomp af zodra de daadwerkelijke outlet temperatuur 14 graden is, dat lijkt een soort veiligheidsgrens te zijn. Dat gebeurt bij mij nu na een minuut of 5 tot 7. Als de Inlet temperatuur op target temperatuur +1 ligt gaat hij weer aan (bij mij is dat 21 graden). Ik heb wel een niet heel gangbare vloerverwarming van fermacel platen waar de leidingen in liggen, op een houten ondervloer. Dus weinig massa. Daarnaast nog jaga tempo convectoren met ventilatortjes. En geen buffer in het verwarmingscircuit.
Voor koelen zie ik ook veel korte runs. Via een script heb ik nu de gewenste outlet temperatuur dynamisch gemaakt zodat de runs een paar minuten langer worden (starten op 20 en dan steeds na 3 minuten een graad omlaag). Het lijkt erop dat het minimale vermogen (dat de compressor trekt) bij koelen flink hoger ligt dan bij verwarmen. Bij verwarmen ligt het vermogen op ca 600-700W minimaal, terwijl dat bij koelen rond de 1.600W zit.
Voor zover ik nu heb kunnen uitvogelen slaat de warmtepomp af zodra de daadwerkelijke outlet temperatuur 14 graden is, dat lijkt een soort veiligheidsgrens te zijn. Dat gebeurt bij mij nu na een minuut of 5 tot 7. Als de Inlet temperatuur op target temperatuur +1 ligt gaat hij weer aan (bij mij is dat 21 graden). Ik heb wel een niet heel gangbare vloerverwarming van fermacel platen waar de leidingen in liggen, op een houten ondervloer. Dus weinig massa. Daarnaast nog jaga tempo convectoren met ventilatortjes. En geen buffer in het verwarmingscircuit.
Hoi Tijmen,
Jij had al geprobeerd via 1011 modbus thermostaat in te zetten, zonder resultaat geloof ik?
Had je dit ook geprobeerd icm met 1004 op 0?
Jij had al geprobeerd via 1011 modbus thermostaat in te zetten, zonder resultaat geloof ik?
Had je dit ook geprobeerd icm met 1004 op 0?
Register 1011 kreeg ik niet werkend inderdaad.
Ik heb nu voor het verwarmen in de woonkamer een Aqara W100 (plus een netatmo station en een ecowitt temperatuursensor die samen een gemiddelde kamertemperatuur geven) waarmee ik via een generic thermostat in Home Assistant in feite een thermostaat gekoppeld heb aan de warmtepomp. Het is dus niet een directe variant.
Ik bereken op basis van buitentemperatuur, binnentemperatuur en de Inlet temperatuur een dynamische stooklijn (met een maximum) die ik naar modbus adres 1005 schrijf (register 1006). Daarbij staat de stooklijn in register 1004/adres 1003 op 3: fix.
Ik schrijf daarnaast een 1 of 0 naar adres 1002 (register 1003) waarmee ik circuit 1 vrijgeef om te verwarmen, die is gebaseerd op de generic thermostat die weer is gebaseerd op de gemiddelde kamertemperatuur.
Hiermee zorg ik ook in het tussenseizoen voor runs van 1 tot 2 uur in plaats van meerdere keren per uur een paar minuten.
Uiteindelijk wilde ik ook dat de Aqara W100 ook echt als thermostaat werkt zodat mijn schoonouders de verwarming hoger kunnen zetten, maar dat bleek nog best een uitdaging. Sowieso was er iets met dat de Aqara op het scherm halve graden toont, maar alleen hele graden kan verstellen ofzo, maar dat ben ik alweer een beetje vergeten...
Ik heb nu voor het verwarmen in de woonkamer een Aqara W100 (plus een netatmo station en een ecowitt temperatuursensor die samen een gemiddelde kamertemperatuur geven) waarmee ik via een generic thermostat in Home Assistant in feite een thermostaat gekoppeld heb aan de warmtepomp. Het is dus niet een directe variant.
Ik bereken op basis van buitentemperatuur, binnentemperatuur en de Inlet temperatuur een dynamische stooklijn (met een maximum) die ik naar modbus adres 1005 schrijf (register 1006). Daarbij staat de stooklijn in register 1004/adres 1003 op 3: fix.
Ik schrijf daarnaast een 1 of 0 naar adres 1002 (register 1003) waarmee ik circuit 1 vrijgeef om te verwarmen, die is gebaseerd op de generic thermostat die weer is gebaseerd op de gemiddelde kamertemperatuur.
Hiermee zorg ik ook in het tussenseizoen voor runs van 1 tot 2 uur in plaats van meerdere keren per uur een paar minuten.
Uiteindelijk wilde ik ook dat de Aqara W100 ook echt als thermostaat werkt zodat mijn schoonouders de verwarming hoger kunnen zetten, maar dat bleek nog best een uitdaging. Sowieso was er iets met dat de Aqara op het scherm halve graden toont, maar alleen hele graden kan verstellen ofzo, maar dat ben ik alweer een beetje vergeten...
[ Voor 3% gewijzigd door TijmenvS op 21-08-2026 17:09 ]
Ik wil een wiser zigbee thermostaat gebruiken, en met V-therm werken om ook te kiezen tussen Daikin airco verwarmen of Hitachi.
Omdat mijn COP echt dramatisch is, hoop ik echter dat de Hitachi veel meer kan moduleren als ik de modbus thermostaat kan gebruiken. Omdat de "central bit" een mysterie is, hoop ik op 1004 op 0, de override van Hitachi te passeren.
Omdat mijn COP echt dramatisch is, hoop ik echter dat de Hitachi veel meer kan moduleren als ik de modbus thermostaat kan gebruiken. Omdat de "central bit" een mysterie is, hoop ik op 1004 op 0, de override van Hitachi te passeren.
Heb inmiddels iets vernomen van HDKL.
Hitachi is overgenomen door Bosch en het lijkt er op dat ze de stekker eruit trekken hier in Nederland.
Hitachi is overgenomen door Bosch en het lijkt er op dat ze de stekker eruit trekken hier in Nederland.
Dat is flink balen
. Er was nog wel aardig wat te verbeteren in de software (zoals het zomer pendelen bij koelen & de koppeling met een andere thermostaat via een toegankelijke modbus).
Eureka! Modbus thermostaat werkend gekregen, ik moest de I/O poort uitschakelen waarop voorheen de aan/uit thermostaat zat (Tado). Die overrulde de settings.
Nu Modbus thermostat op 1 en ik kan volledig de controle overnemen.
Nu Modbus thermostat op 1 en ik kan volledig de controle overnemen.
Zou je willen delen hoe je dit precies hebt gedaan?SkyFlyer schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 00:37:
Eureka! Modbus thermostaat werkend gekregen, ik moest de I/O poort uitschakelen waarop voorheen de aan/uit thermostaat zat (Tado). Die overrulde de settings.
Nu Modbus thermostat op 1 en ik kan volledig de controle overnemen.
De IO poort in de settings van de Yutaki, de Modbus heb ik via een Modbus tool weggeschreven. Maar daar ben je waarschijnlijk niet meer geholpen, kun je iets preciezer zijn welke van de 2 stappen onduidelijk is, dan kan ik je verder helpen.
Ik gebruik de HA integratie om de Yutaki aan te sturen, daar lijken de modbus registers gemapt naar een soort van user friendly interface. Daar zie ik dat ik een temperatuur weg kan schrijven, maar dat de "gemeten" temperatuur op 0 staat omdat ik er geen Hitachi thermostaat aan heb hangen. Ik ben dus benieuwd hoe je alsnog die temperatuur ontvangt.
Dat kan inderdaad (nog) niet via de integratie van Alepee, dus dat zul je via direct naar de Modbus registers moeten sturen. Ik ben nu nog wel aan het vechten met de stooklijn overigens. Ik hoop dat ik niet te snel victorie heb geroepen.
Update:
Ik heb nu op i.i.g. circuit 2 inderdaad volledige controle via modbus thermostaat. Ik ben de hysterie nog aan het uitzoeken, bij temperatuur kamer (24)= ingestelde temperatuur (24) blijft de WP draaien, ingestelde temperatuur verlagen naar 22 graden via de integratie en de WP stopt.
🥳
Update:
Ik heb nu op i.i.g. circuit 2 inderdaad volledige controle via modbus thermostaat. Ik ben de hysterie nog aan het uitzoeken, bij temperatuur kamer (24)= ingestelde temperatuur (24) blijft de WP draaien, ingestelde temperatuur verlagen naar 22 graden via de integratie en de WP stopt.
🥳
[ Voor 38% gewijzigd door SkyFlyer op 24-08-2026 12:26 ]
De hysterie wordt ingesteld dmv "kamer temp vraag uit" instelling.
Ik ben met Alepee bezig om ea in de integratie te krijgen.
Ik ben met Alepee bezig om ea in de integratie te krijgen.
Heb afgelopen zomer eens met een installateur gesproken en hij stelde eens voor om de flow hoger te zetten en naar een delta T van 2-4 te gaan werken. Om dit te bereiken heb ik alle radiatoren, Jaga DBH, en mijn vloerverwarming open gezet. Op de Jaga heb ik Gampper ventielen geïnstalleerd en vervolgens de juiste flow ingesteld per radiator. De vloerverwarming heb ik vol open staan.
Ik heb de waterpomp op 100% ingesteld en krijg een flow van rond de 1700m3/h.
De water temperatuur heb ik op 26 gezet, maar zag dat er toch een overshoot kwam van de water set temperatuur. Vervolgens de water temperatuur op 28 en de nachtverlaging continu op 80% en dan draait hij mooi stabiel. Bij opstarten gaat hij door tot een “thermo off” en vervolgens gaat hij rustig verder.
Ik heb de waterpomp op 100% ingesteld en krijg een flow van rond de 1700m3/h.
De water temperatuur heb ik op 26 gezet, maar zag dat er toch een overshoot kwam van de water set temperatuur. Vervolgens de water temperatuur op 28 en de nachtverlaging continu op 80% en dan draait hij mooi stabiel. Bij opstarten gaat hij door tot een “thermo off” en vervolgens gaat hij rustig verder.
Dit is ongeveer hoe mijn grafieken er ook uit zien. Initiële piek tot 'ie afslaat, en daarna lekker kabbelen op lager vermogen.STT_2022 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 12:22:
Heb afgelopen zomer eens met een installateur gesproken en hij stelde eens voor om de flow hoger te zetten en naar een delta T van 2-4 te gaan werken. Om dit te bereiken heb ik alle radiatoren, Jaga DBH, en mijn vloerverwarming open gezet. Op de Jaga heb ik Gampper ventielen geïnstalleerd en vervolgens de juiste flow ingesteld per radiator. De vloerverwarming heb ik vol open staan.
Ik heb de waterpomp op 100% ingesteld en krijg een flow van rond de 1700m3/h.
De water temperatuur heb ik op 26 gezet, maar zag dat er toch een overshoot kwam van de water set temperatuur. Vervolgens de water temperatuur op 28 en de nachtverlaging continu op 80% en dan draait hij mooi stabiel. Bij opstarten gaat hij door tot een “thermo off” en vervolgens gaat hij rustig verder. [Afbeelding]
a.wijdeveld schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 12:09:
Ik houd de flow over het buffervat het liefst constant, dus geen delta T sturing of autoflow op de vloerverwarmingspomp.
Flow van de Hitachi warmtepomp naar het buffervat aangepast in de warmtepomp settings (70%), op de Grundfos alpha 2 pomp voor de vloerverwarming de flow handmatig op stand 2 (1,65 m3/uur / 33 watt verbruik) gezet. Ik kan tot ruim 1,9 m3/uur komen (de Grundfos pomp op max en de Hitachi pomp op 90%), maar dan is de Delta T weer kleiner en krijg ik meer defrosts.
Overigens kom ik ook met nachtverlaging en een COP van 'slechts' 3.5 met 7,7 kWh warmte-afgifte aardig dicht bij de opgegeven 8 KWh van de Hitachi.
Even een vraagje. Kun je ook vertellen toen buffervat geïnstalleerd was hoe je deze in het bedieningspaneel hebt ingesteld. Bij mij pas een buffervat geïnstalleerd maar kan hem nergens vinden bij de instellingen Misschien iets vergeten
De extra pomp van het buffervat zit niet in de Hitachi warmtepomp bediening, vandaar dat je het 1x moet uitzoeken en dan in het bedieningspaneel de warmtepomp pompsnelheid matchen met de externe pomp van het buffervat. Is wel een vervelend dingetje, in de zomer is de stratificatie in het buffervat omgekeert en echt lekker werkt het flow balanceren niet.
De externe pomp kan ik instellen, maar klopt het dat je ook niets vindt waaruit blijkt dat er een buffervat aangesloten is ?
Ja, er is alleen een visualisatie van de uitgaande en teruggaande temperatuur van de externe loop (dus de watertemperatuur die de WP verlaat, en wat weer terugkomt) & een visualisatie van de flowsnelheid in de WP (ik noem dit maar even de interne loop). Het buffervat zit niet in de visualisaties en er is ook geen sturing voor in de software.
[ Voor 13% gewijzigd door a.wijdeveld op 29-10-2026 15:19 ]
En hoe draait ie nu met een buffervat?Johndoej schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 20:01:
De externe pomp kan ik instellen, maar klopt het dat je ook niets vindt waaruit blijkt dat er een buffervat aangesloten is ?
Bij mij begint de overshoot weer naarmate het kouder wordt.
Heeft iemand hier nog tips voor een installateur in de omgeving Rotterdam die bekend is met Hitachi hybride systemen?
Nieuwe eigenaar van een huis met een Yutaki S installatie, maar de oorspronkelijke installateur blijkt failliet. Via Bosch en Wasco (nieuwe distributeur na HDKL) nog geen succes.
Uit interesse ook flink aan het verdiepen in het systeem en jullie ervaringen hier, maar ik begrijp er nu genoeg van om te weten dat ik wel een professional kan gebruiken om er naar te laten kijken 😅
Nieuwe eigenaar van een huis met een Yutaki S installatie, maar de oorspronkelijke installateur blijkt failliet. Via Bosch en Wasco (nieuwe distributeur na HDKL) nog geen succes.
Uit interesse ook flink aan het verdiepen in het systeem en jullie ervaringen hier, maar ik begrijp er nu genoeg van om te weten dat ik wel een professional kan gebruiken om er naar te laten kijken 😅
Succes met je zoektocht.AVRTDSSTR schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 12:55:
Heeft iemand hier nog tips voor een installateur in de omgeving Rotterdam die bekend is met Hitachi hybride systemen?
Nieuwe eigenaar van een huis met een Yutaki S installatie, maar de oorspronkelijke installateur blijkt failliet. Via Bosch en Wasco (nieuwe distributeur na HDKL) nog geen succes.
Uit interesse ook flink aan het verdiepen in het systeem en jullie ervaringen hier, maar ik begrijp er nu genoeg van om te weten dat ik wel een professional kan gebruiken om er naar te laten kijken 😅
Ben al 4 jaar opzoek naar een professional. Laatst een installateur gesproken en die zei, als je gezeik met je Hitachi hebt dan eruit gooien.
Misschien kun je een deal met Bosch maken voor een Bosch compress 😂
Gents,
Ik ben al een tijdje bezig om mijn Hitachi Yutaki M RASM-4NE (2018) via Home Assistant wat beter te regelen.
Momenteel gebruik ik een Honeywell kamerthermostaat die via de Demand ON/OFF-ingang de warmtepomp aanstuurt. Dit werkt prima, alleen schakelt de Honeywell vrij grof, met stappen van ongeveer 0,5°C.
In Home Assistant heb ik via de ATW-MBS-02 Modbus-gateway ook de kamertemperatuur van mijn SwitchBot beschikbaar. Die meet in stappen van 0,1°C. Mijn doel is eigenlijk heel simpel: de woonkamer constant rond de 20,5°C houden en de warmtepomp wat nauwkeuriger laten schakelen.
Ik heb al geprobeerd om dit volledig via Modbus te regelen maar ondanks dat de kamertemperatuur en het setpoint netjes worden doorgegeven, krijg ik daarmee geen warmtevraag gestart.
Nu overweeg ik een Shelly 1 met potentiaalvrij contact parallel aan de Honeywell aan te sluiten op de Demand ON/OFF-ingang. De Honeywell kan dan op bijvoorbeeld 19°C blijven staan als back-up.
Maar voordat ik weer iets ga aanschaffen, ben ik benieuwd hoe anderen dit hebben opgelost.
Zijn er hier gebruikers die de warmtevraag volledig via Home Assistant/Modbus regelen, dus zonder extra relais? Of gebruiken jullie ook een Shelly of vergelijkbare oplossing?
Ben vooral benieuwd naar jullie ervaringen en hoe jullie dit hebben ingesteld.
Ik ben al een tijdje bezig om mijn Hitachi Yutaki M RASM-4NE (2018) via Home Assistant wat beter te regelen.
Momenteel gebruik ik een Honeywell kamerthermostaat die via de Demand ON/OFF-ingang de warmtepomp aanstuurt. Dit werkt prima, alleen schakelt de Honeywell vrij grof, met stappen van ongeveer 0,5°C.
In Home Assistant heb ik via de ATW-MBS-02 Modbus-gateway ook de kamertemperatuur van mijn SwitchBot beschikbaar. Die meet in stappen van 0,1°C. Mijn doel is eigenlijk heel simpel: de woonkamer constant rond de 20,5°C houden en de warmtepomp wat nauwkeuriger laten schakelen.
Ik heb al geprobeerd om dit volledig via Modbus te regelen maar ondanks dat de kamertemperatuur en het setpoint netjes worden doorgegeven, krijg ik daarmee geen warmtevraag gestart.
Nu overweeg ik een Shelly 1 met potentiaalvrij contact parallel aan de Honeywell aan te sluiten op de Demand ON/OFF-ingang. De Honeywell kan dan op bijvoorbeeld 19°C blijven staan als back-up.
Maar voordat ik weer iets ga aanschaffen, ben ik benieuwd hoe anderen dit hebben opgelost.
Zijn er hier gebruikers die de warmtevraag volledig via Home Assistant/Modbus regelen, dus zonder extra relais? Of gebruiken jullie ook een Shelly of vergelijkbare oplossing?
Ben vooral benieuwd naar jullie ervaringen en hoe jullie dit hebben ingesteld.
24x LG Mono Full Black 320Wp, SMA Sunny Tripower 6000TL/ Atlantic 270 L WP-Boiler
Ja die zijn er. Ik bestuur de warmtepomp volledig via Home Assistant/Modbus. Zelf heb ik een eigen stooklijn gemaakt en een Generic Thermostat in Home Assistant waarmee ik nu op 19,2 graden kan stoken, met een zelf gekozen hysterese. Daarnaast heb ik ook een fysieke thermostaat aangesloten dat synct met de Generic thermostat in Home Assistant (zo kunnen schoonouders de verwarming hoger zetten als ze hier zijn).
Inmiddels is via de Hitachi Yutaki integratie van alepee het wellicht ook mogelijk. Zie ook https://github.com/alepee/hass-hitachi_yutaki/issues/137
Inmiddels is via de Hitachi Yutaki integratie van alepee het wellicht ook mogelijk. Zie ook https://github.com/alepee/hass-hitachi_yutaki/issues/137
De airco s gaan via wasco van hitachiAVRTDSSTR schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 12:55:
Heeft iemand hier nog tips voor een installateur in de omgeving Rotterdam die bekend is met Hitachi hybride systemen?
Nieuwe eigenaar van een huis met een Yutaki S installatie, maar de oorspronkelijke installateur blijkt failliet. Via Bosch en Wasco (nieuwe distributeur na HDKL) nog geen succes.
Uit interesse ook flink aan het verdiepen in het systeem en jullie ervaringen hier, maar ik begrijp er nu genoeg van om te weten dat ik wel een professional kan gebruiken om er naar te laten kijken 😅
De warmtepomp gaan via bosch home komt volgende week ook een eigen telefoon nummer voor
Bedankt voor je reactie.TijmenvS schreef op zondag 8 november 2026 @ 19:26:
Ja die zijn er. Ik bestuur de warmtepomp volledig via Home Assistant/Modbus. Zelf heb ik een eigen stooklijn gemaakt en een Generic Thermostat in Home Assistant waarmee ik nu op 19,2 graden kan stoken, met een zelf gekozen hysterese. Daarnaast heb ik ook een fysieke thermostaat aangesloten dat synct met de Generic thermostat in Home Assistant (zo kunnen schoonouders de verwarming hoger zetten als ze hier zijn).
Inmiddels is via de Hitachi Yutaki integratie van alepee het wellicht ook mogelijk. Zie ook https://github.com/alepee/hass-hitachi_yutaki/issues/137
Dat is eigenlijk precies wat ik wil bereiken. Ik heb inmiddels verschillende tests uitgevoerd met de Modbus-thermostaat, zowel met OTC Fix als Points, maar krijg daarmee geen zelfstandige warmtevraag gestart.
Ik ben vooral benieuwd hoe jij de Generic Thermostat in Home Assistant hebt gekoppeld aan je Hitachi.
Welke HA-entiteit of welk Modbus-register gebruik je om de warmtepomp daadwerkelijk aan en uit te schakelen? Gebruik je bijvoorbeeld Circuit 1 Power, of regel je dat op een andere manier?
En welk type Yutaki en Modbus-gateway heb je?
Als je eventueel je Generic Thermostat-configuratie wilt delen, zou dat helemaal mooi zijn. Ik wil namelijk eerst zeker weten dat het niet gewoon via HA kan voordat ik een extra Shelly ga aansluiten.
24x LG Mono Full Black 320Wp, SMA Sunny Tripower 6000TL/ Atlantic 270 L WP-Boiler
Ik heb de Generic Thermostat gekoppeld aan een woonkamertemperatuur entiteit die het gemiddelde van 3 metingen neemt. De actuatorschakelaar is een schakelaar template sensor gebaseerd op een input_boolean (de Generic Thermostat heeft een switch entiteit nodig).
Voor de stooklijn heb ik een sensor die de stooklijn berekent op basis van binnentemperatuur en buitentemperatuur.
Dit wordt via een automatisering via modbus naar de juiste registers geschreven. Ik heb daarvoor de warmtepomp op Fix modus gezet. Address 1005 is dan waar de stooklijn naartoe geschreven wordt. Vervolgens zet ik via de switch die is gekoppeld aan de thermostaat via address 1002 circuit 1 aan of uit.
De stooklijn:
Voor de stooklijn heb ik een sensor die de stooklijn berekent op basis van binnentemperatuur en buitentemperatuur.
Dit wordt via een automatisering via modbus naar de juiste registers geschreven. Ik heb daarvoor de warmtepomp op Fix modus gezet. Address 1005 is dan waar de stooklijn naartoe geschreven wordt. Vervolgens zet ik via de switch die is gekoppeld aan de thermostaat via address 1002 circuit 1 aan of uit.
De stooklijn:
YAML:
De automatisering:1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
| {% if is_state('select.control_unit_operation_mode', 'cool') %} 20 {% else %} {% set T_buiten = states('sensor.kantoor_buiten_temperatuur') | float(12) %} {% set T_binnen = states('sensor.woonkamer_temperatuur') | float(19) %} {% set T_setpoint = state_attr('climate.warmtepomp_regeling', 'temperature') | float(20) %} {% set T_inlet = states('sensor.control_unit_water_inlet_temperature_2') | float(24) %} {# 1. De Stooklijn (Vraag op basis van buiten) #} {% set diff_buiten = [0, (16 - T_buiten)]|max %} {% set stooklijn = 24 + 0.5 * (diff_buiten) %} {% set feedback = (T_setpoint - T_binnen) * 1.0 %} {% set berekend_target = stooklijn + feedback %} {# 2. De Anti-Pendel Bodem (Houd de compressor aan) #} {# We blijven 3 graden boven de retour, maar NOOIT lager dan 28 #} {% set anti_pendel_bodem = [T_inlet + 1.0, 25]|max %} {# 3. De Dynamische Target #} {% if T_binnen < T_setpoint %} {# We pakken de hoogste van de twee: stooklijn of anti-pendel #} {% set target = [berekend_target, anti_pendel_bodem]|max %} {% else %} {% set target = berekend_target %} {% endif %} {# 4. De Veiligheid: Nooit boven 30°C zolang het niet vriest #} {# Als het vriest mag hij naar 38°C #} {% set max_temp = 38 if T_buiten < 0 else 30 %} {{ [ [target, max_temp]|min, 20]|max | round(0) }} {% endif %} |
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
| alias: Warmtepomp stooklijn schrijven description: '' triggers: - trigger: time_pattern minutes: /10 - trigger: state entity_id: - sensor.warmtepomp_stooklijn - trigger: state entity_id: - switch.warmtepomp_status_dummy conditions: [] actions: - choose: - conditions: - condition: state entity_id: switch.warmtepomp_status_dummy state: - 'on' sequence: - action: modbus.write_register metadata: {} data: hub: atw-mbs-02 address: 1002 slave: 1 value: 1 - action: modbus.write_register metadata: {} data: hub: atw-mbs-02 address: 1005 slave: 1 value: '{{ (states(''sensor.warmtepomp_stooklijn'') | int(20)) }}' - conditions: - condition: or conditions: - condition: state entity_id: switch.warmtepomp_status_dummy state: - 'off' sequence: - action: modbus.write_register metadata: {} data: hub: atw-mbs-02 address: 1002 slave: 1 value: 0 - action: modbus.write_register metadata: {} data: hub: atw-mbs-02 address: 1005 slave: 1 value: '{{ (states(''sensor.warmtepomp_stooklijn'') | int(20)) }}' mode: restart |
Draai je nu met watertemperatuur of stooklijn? En wat is je retour temperatuur?a.wijdeveld schreef op woensdag 11 november 2026 @ 12:27:
TijmenvS, indrukwekkend!
Ik ben ondertussen wel tevreden met het verloop in de nachtverlaging (50%) met een stabiele 1.000 watt afname en de dag (iets zakkend tussen defrosts van 2.500 watt naar 2.200 watt voordat de defrost ingrijpt).
[Afbeelding]
Vaste watertemperatuur van 30 graden (als het kouder wordt is 28 graden ook nog stabiel, maar je kunt niet een negatieve lijn opgeven met dalende temp.). Retour is 26 graden, pompsnelheid 2,0 m3/uur (zowel de warmtepomp als de pomp vanaf het buffervat).STT_2022 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 20:39:
[...]
Draai je nu met watertemperatuur of stooklijn? En wat is je retour temperatuur?
Interessante oplossing, Tijmen. Ik ben met mijn Hitachi Yutaki M RASM-4NE (2018) met iets vergelijkbaars bezig via Home Assistant en de ATW-MBS-02.TijmenvS schreef op woensdag 11 november 2026 @ 09:52:
Ik heb de Generic Thermostat gekoppeld aan een woonkamertemperatuur entiteit die het gemiddelde van 3 metingen neemt. De actuatorschakelaar is een schakelaar template sensor gebaseerd op een input_boolean (de Generic Thermostat heeft een switch entiteit nodig).
Voor de stooklijn heb ik een sensor die de stooklijn berekent op basis van binnentemperatuur en buitentemperatuur.
Dit wordt via een automatisering via modbus naar de juiste registers geschreven. Ik heb daarvoor de warmtepomp op Fix modus gezet. Address 1005 is dan waar de stooklijn naartoe geschreven wordt. Vervolgens zet ik via de switch die is gekoppeld aan de thermostaat via address 1002 circuit 1 aan of uit.
Register 1005 werkt bij mij prima om de aanvoertemperatuur te regelen. Met 1002 kan ik circuit 1 ook vrijgeven of blokkeren, maar daar zit bij mij een verschil: zolang mijn fysieke Honeywell-thermostaat geen warmtevraag geeft, start de WP niet, ook niet met 1002 op 1.
Ik heb ook getest met 1010/1011/1012 voor externe kamerregeling, maar daarmee kreeg ik evenmin zelfstandig een warmtevraag. Zodra ik de Honeywell tijdelijk hoger zet en de warmtevraag aanhoudt, moduleert de compressor wel netjes terug naar 33 Hz en blijft hij langdurig draaien. Normaal pendelt hij rond de 10 minuten per run.
Mijn vraag: heb jij nog een fysieke thermostaat op de Demand ON/OFF-ingang aangesloten, of is die ingang bij jou permanent doorverbonden? Ik vermoed dat daar het verschil zit tussen onze installaties.
Ik wil uiteindelijk ook met een HA Generic Thermostat en dynamische stooklijn via 1005 gaan regelen.
24x LG Mono Full Black 320Wp, SMA Sunny Tripower 6000TL/ Atlantic 270 L WP-Boiler
Kunnen jullie de vermogensafname tussen defrosts eens plotten? Ben wel benieuwd of dit komt door gebrek aan warmteafgifte capaciteit, het bevriezen van de buitenunit of dat het gewoon terugmoduleren is op basis van de warmtevraag en dat de piek na een defrost de vermogenscompensatie voor de defrost is,
Nee, ik heb geen fysieke thermostaat. Nooit gehad trouwens, eerder werkte de warmtepomp alleen op een op de unit zelf ingestelde stooklijn, maar daarmee ging hij, vooral in het tussenseizoen, vaak aan en uit.Kenny73 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 07:39:
[...]
Interessante oplossing, Tijmen. Ik ben met mijn Hitachi Yutaki M RASM-4NE (2018) met iets vergelijkbaars bezig via Home Assistant en de ATW-MBS-02.
Register 1005 werkt bij mij prima om de aanvoertemperatuur te regelen. Met 1002 kan ik circuit 1 ook vrijgeven of blokkeren, maar daar zit bij mij een verschil: zolang mijn fysieke Honeywell-thermostaat geen warmtevraag geeft, start de WP niet, ook niet met 1002 op 1.
Ik heb ook getest met 1010/1011/1012 voor externe kamerregeling, maar daarmee kreeg ik evenmin zelfstandig een warmtevraag. Zodra ik de Honeywell tijdelijk hoger zet en de warmtevraag aanhoudt, moduleert de compressor wel netjes terug naar 33 Hz en blijft hij langdurig draaien. Normaal pendelt hij rond de 10 minuten per run.
Mijn vraag: heb jij nog een fysieke thermostaat op de Demand ON/OFF-ingang aangesloten, of is die ingang bij jou permanent doorverbonden? Ik vermoed dat daar het verschil zit tussen onze installaties.
Ik wil uiteindelijk ook met een HA Generic Thermostat en dynamische stooklijn via 1005 gaan regelen.
Ik heb inmiddels wel een fysieke thermostaat in de kamer hangen, maar die wordt gesynchroniseerd met de Generic thermostat en de Generic thermostat is leidend via modbus.
@a.wijdevelda.wijdeveld schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 07:56:
Kunnen jullie de vermogensafname tussen defrosts eens plotten? Ben wel benieuwd of dit komt door gebrek aan warmteafgifte capaciteit, het bevriezen van de buitenunit of dat het gewoon terugmoduleren is op basis van de warmtevraag en dat de piek na een defrost de vermogenscompensatie voor de defrost is,
Kijk eens naar je buiten unit nadat hij een defrost heeft gehad. Bij mij is hij in no time weer aangevroren en daardoor zie ik hetzelfde plaatje als jij. De Hitachi gaat na defrost nagenoeg max draaien om het koudere water snel op te warmen. Met vochtig weer draait hij echt slecht!
[ Voor 3% gewijzigd door STT_2022 op 13-11-2026 10:15 ]
Hij staat op 7.5 m hoogte op het platte dak van de vide, dat wordt wel lastig ;-). Zie inderdaad de max opname na defrost goed terug, en de defrosts zijn ook elke 40-45 min een terugkerend fenomeen. Daar gaan we helaas niet veel aan doen met slimmere sturing. Verder prima ding, lekker warm in huis en gebruik is netjes.STT_2022 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 10:14:
[...]
@a.wijdeveld
Kijk eens naar je buiten unit nadat hij een defrost heeft gehad. Bij mij is hij in no time weer aangevroren en daardoor zie ik hetzelfde plaatje als jij. De Hitachi gaat na defrost nagenoeg max draaien om het koudere water snel op te warmen. Met vochtig weer draait hij echt slecht!
/f/image/I3wty9pOCYYRpPiqpi0qTvYi.png?f=fotoalbum_large)