Ervaringen Hitachi Yutaki RASM Monoblock warmtepomp

Pagina: 1 ... 11 ... 23 Laatste
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 15-07 16:52
Als je aub nog wilt kijken of het inderdaad pin 1 en 2 is, en bedoel je dan 1 en 2 vanaf bovenaanzicht.
Bedankt alvast

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
Johndoej schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 18:05:
Als je aub nog wilt kijken of het inderdaad pin 1 en 2 is, en bedoel je dan 1 en 2 vanaf bovenaanzicht.
Bedankt alvast
Ik denk dat het belangrijk is dat je weet welk type/bouwjaar je hebt (r410 of r32), ik heb de screenshot uit de 2022 service manual maar nu ik terug lees heb ik inderdaad ook de rode connector gebruikt bij mij net als Skipper-93 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10" in zijn post zie je een voorbeeld van een vergelijkbare kabel die ik ook heb. Jij hebt die jumper al. Of het is een jumper voor een oud model en met je inderdaad conform manual de blue connector hebben of de jumper is goed en er is iets anders met je WP

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 15-07 16:52
Ik heb de rode vijf pins al omgebouwd naar een 3 pins jumper. Ik verbind pin 1 en 2 zoals op het voorbeeld op de tekening. Morgen ga ik het testen.

IK denk dat de 3 pins goed is. Daar is het slot ook van leeg.

Bij de 5 pins moet je een jumper losmaken, en vervolgens de rode jumper plaatsen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
Johndoej schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 20:48:
Ik heb de rode vijf pins al omgebouwd naar een 3 pins jumper. Ik verbind pin 1 en 2 zoals op het voorbeeld op de tekening. Morgen ga ik het testen.

IK denk dat de 3 pins goed is. Daar is het slot ook van leeg.

Bij de 5 pins moet je een jumper losmaken, en vervolgens de rode jumper plaatsen.
Ja je moet inderdaad geen jumper losmaken. Hoeveel Kw warmtepomp heb je ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 15-07 16:52
We hebben een 11 kw

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
Dat is dan volgens mij de 4.0 uitvoering zoals ze dat noemen bij Hitachi en daarvan staat inderdaad dat het de blauwe connector moet zijn. Ik heb ook een 11KW maar die van mij is uit 2018 (het oude model).

Om je probleem te bevestigen ben ik de servicemanual verder gaat doorzoeken. Het klopt inderdaad dat bij jou de CN15 de 3-wegklep bediend, doordat jij een jumper hebt geplaatst is de 3-wegklep vast gaan staan op je vloerverwarming en kon dus niet meer bediend worden door de WP. CN8 staat op papier leeg dus dat is de logische optie.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cK8G97CWyhpd9kMyTGa3rFXQyuc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/fAkPYhoczWotVke3XYMQSpik.png?f=user_large

[ Voor 43% gewijzigd door Apocalyps895 op 09-08-2023 11:39 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 15-07 16:52
Heb de RWD-4.ONW1E-220S uit 2022

3 punts Jumper geplaatst, maar ketel reageert niet op koelen.

Denk dat aangepaste jumper niet helemaal goed contakt maakt.
Probeer een nieuwe te kopen, of materiaal te kopen om een goede te maken. Het is een beetje priemel werk.
2 losse schoentjes kopen zo fijn, zal even niet weten waar ik die kan kopen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
Johndoej schreef op woensdag 9 augustus 2023 @ 11:41:
Heb de RWD-4.ONW1E-220S uit 2022

3 punts Jumper geplaatst, maar ketel reageert niet op koelen.

Denk dat aangepaste jumper niet helemaal goed contakt maakt.
Probeer een nieuwe te kopen, of materiaal te kopen om een goede te maken. Het is een beetje priemel werk.
2 losse schoentjes kopen zo fijn, zal even niet weten waar ik die kan kopen.
Volgens mij zou het moeten kunnen met kleine aardeind hulzen https://www.tinytronics.n...5mm%C2%B2-ge%C3%AFsoleerd zoiets bijvoorbeeld.

Met een klein stukje 0.5mm2 kabel er tussen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 15-07 16:52
OK bedankt zover

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Klczch
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 12-01-2024
Hallo,
Ik vond dit forum als de enige bron van informatie over het tweaken van Hitachi WP.

Ik heb YUTAKI S 8,0 kW RAS-3WHVRP1 + RWM-3.0R1E gekocht ter vervanging van de elektrische boiler en elektrische boiler.
Ik heb een oud huis in het Tsjechisch met een stenen muur van 65 cm, vloerverwarming op de begane grond en 2 radiatoren op de 1e verdieping, waar ik dezelfde temperatuur heb ingesteld als vloerverwarming (het is warm op de 1e verdieping).
Hitachi bespaarde een zeer kleine hoeveelheid energie in vergelijking met de normale elektrische boiler.
Ik verwarmde zonder thermostaat op vaste temperatuur, die ik handmatig veranderde volgens het verwachte weer. Daarom probeerde ik een aantal instellingen uit te voeren dankzij informatie op dit forum (gewijzigd naar OTC-moduspunten, modus met ΔT-werking, uitgeschakelde elektrische verwarming die altijd draaide tijdens het verwarmen van SWW, hoger waterdebiet, ...).
Ik denk dat het niet erg effectief is om de temperatuur te veranderen volgens de gemiddelde Ta en ΔT, omdat de WP in de koudste Ta zal draaien (meestal 's nachts) => laagste COP.
Veranderingen in de ingestelde temperaturen worden na 1-2 dagen weerspiegeld in de stal, omdat er een lange/grote inertie en ophoping van de stal is.
Ik vroeg me af of er een controlemethode is, waarbij gegevens van de weersvoorspelling + de huidige temperatuur worden vergeleken => om 1 of dagen eerder te verwarmen en alleen bij hoge buitentemperaturen?
Als ik de OTC-curve met punten wil instellen, in welke Ta is dan de middelste waarde? Op de foto heb ik Ts van 25° tot 45°, Ta van -7 tot 25°. middelste waarde is -5. Waarde -5° is op 0° of 9° (midden tussen -7 en 25)? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y4OlmetR-YOamUZNnhF-QaeXG0c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C48IpPgufNcGbT0AXipMHwKP.jpg?f=fotoalbum_large

De pomp 1 draait de hele tijd en controleert Twi en Two. Is dit normaal of moet het worden uitgeschakeld als er geen vraag is? Ik heb geprobeerd het systeem op thermo AAN/UIT te zetten en er veranderde niets. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZsAVz0Y-npcjztCxUQ1M0kBczGE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/f9NlIIsy4skM9N1QxLQqTCNI.png?f=user_large

Als de vraag naar verwarming is ingeschakeld, heb ik altijd het pictogram en verwarmingsvermogen voor maximaal = 3 zwarte lijnen, dat is vermogen 66 < X ≤ 100% niet lager. Is dat goed? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8VW2BDyQOELSahlpDc8-pQs1mg0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/H1wMgMTWja4ROyKp6mc4n2G7.png?f=fotoalbum_large

Ik zal blij zijn met al uw hulp.
Groet uit Tsjechië.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
Klczch schreef op woensdag 9 augustus 2023 @ 12:38:
Hallo,
Ik vond dit forum als de enige bron van informatie over het tweaken van Hitachi WP.

Ik heb YUTAKI S 8,0 kW RAS-3WHVRP1 + RWM-3.0R1E gekocht ter vervanging van de elektrische boiler en elektrische boiler.
Ik heb een oud huis in het Tsjechisch met een stenen muur van 65 cm, vloerverwarming op de begane grond en 2 radiatoren op de 1e verdieping, waar ik dezelfde temperatuur heb ingesteld als vloerverwarming (het is warm op de 1e verdieping).
Hitachi bespaarde een zeer kleine hoeveelheid energie in vergelijking met de normale elektrische boiler.
Ik verwarmde zonder thermostaat op vaste temperatuur, die ik handmatig veranderde volgens het verwachte weer. Daarom probeerde ik een aantal instellingen uit te voeren dankzij informatie op dit forum (gewijzigd naar OTC-moduspunten, modus met ΔT-werking, uitgeschakelde elektrische verwarming die altijd draaide tijdens het verwarmen van SWW, hoger waterdebiet, ...).
Ik denk dat het niet erg effectief is om de temperatuur te veranderen volgens de gemiddelde Ta en ΔT, omdat de WP in de koudste Ta zal draaien (meestal 's nachts) => laagste COP.
Veranderingen in de ingestelde temperaturen worden na 1-2 dagen weerspiegeld in de stal, omdat er een lange/grote inertie en ophoping van de stal is.
Ik vroeg me af of er een controlemethode is, waarbij gegevens van de weersvoorspelling + de huidige temperatuur worden vergeleken => om 1 of dagen eerder te verwarmen en alleen bij hoge buitentemperaturen?
Als ik de OTC-curve met punten wil instellen, in welke Ta is dan de middelste waarde? Op de foto heb ik Ts van 25° tot 45°, Ta van -7 tot 25°. middelste waarde is -5. Waarde -5° is op 0° of 9° (midden tussen -7 en 25)? [Afbeelding]

De pomp 1 draait de hele tijd en controleert Twi en Two. Is dit normaal of moet het worden uitgeschakeld als er geen vraag is? Ik heb geprobeerd het systeem op thermo AAN/UIT te zetten en er veranderde niets. [Afbeelding]

Als de vraag naar verwarming is ingeschakeld, heb ik altijd het pictogram en verwarmingsvermogen voor maximaal = 3 zwarte lijnen, dat is vermogen 66 < X ≤ 100% niet lager. Is dat goed? [Afbeelding]

Ik zal blij zijn met al uw hulp.
Groet uit Tsjechië.
toon volledige bericht
Ik stook zelf niet met WAR maar heb mijn Ta altijd vast op 29 graden inmiddels. Zonder thermostaat verwarmen is niet enorm efficiënt denk ik (gezien je ook normale radiatoren erbij hebt) want dan gaat deze alleen uit als er een bepaalde temperatuur is bereikt van het water. Het beste is toch om een thermostaat ergens op te hangen en afhankelijk daarvan de rest van de vloerverwarming / radiatoren af te stellen om de warmtepomp zo goed mogelijk te laten draaien.

Het klopt dat je waterpomp altijd aan is. Dit kan je middels een dipswitch uitzetten (weet zo niet meer welke maar daar is hier in het topic al over geschreven).

Als je aan het verwarmen bent en alle 3 de blokjes zijn gevuld dan betekend het dat je Ta (bijna) bereikt is die je hebt ingesteld.

Handig om te weten is wat je water flow is? Afhankelijk van je Ta / Tr en waterflow kan je zien of je warmtepomp het wel aan kan met de 8kw. Als deze maximaal moet werken dan is deze inderdaad niet zo zuinig. Als je alles wat beter af kan stellen dan zal de warmtepomp gaan terug moduleren en zuiniger worden.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Du Village
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 24-07 18:42
arnoldniessen schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 08:55:
[...]


Dank je! Als controle mogelijk zou zijn, en daar zit wel de uitdaging nog, dan is daarna de stap naar controle vanuit Home Assistant (met een app voor de telefoon) zo gemaakt.

Is klokken (programma's?) aanpassen wel mogelijk met de bestaande Modbus interface?
Bedankt voor uw reactie, ik merk dat mijn simpele vraag niet zo simpel is. En het lijkt dat dit meer speelgoed is voor ver gevorderden ;) . Gelukkig duurt het nog wel even voordat de verwarming nodig is en kan ik nog wat aanrommelen. De simpele manier van even een app zit er niet in

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 15-07 16:52
Werkt perfect, dank je

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 15-07 16:52
Heb een hitachi kumo hi box goed kunnen installeren.
Kan warmtepomp en boiler aan en uitzetten, vakantie stand, en een time schema instellen. Ik kan helaas niet de temperatuur hoger of lager zetten, zie niets waar ik dit mee kan doen . Wie Kan me adviseren ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 15-07 16:52
heb het zelf kunnen uitvogelen, alwel het werkt 2 apparaten goed, 1 apparaat nog niet

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 16:41

backupdevice

Boeh!

STT_2022 schreef op dinsdag 28 maart 2023 @ 10:55:
@backupdevice

Nog wijzer geworden van het bezoek van de externe partij gister?
Update. Afgelopen weekend de gehele installatie weg laten halen en terug op gas.

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 25-07 12:26
backupdevice schreef op dinsdag 15 augustus 2023 @ 13:58:
[...]

Update. Afgelopen weekend de gehele installatie weg laten halen en terug op gas.
Oké…. Heeft de originele installateur dat moeten doen? (Of in ieder geval op hun kosten?)

[ Voor 6% gewijzigd door blackmore87 op 15-08-2023 18:13 ]

BMW 330D + Nissan Leaf. Woning uit 1900, nul-op-de-meter/gasloos dmv 57 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 16:41

backupdevice

Boeh!

blackmore87 schreef op dinsdag 15 augustus 2023 @ 18:13:
[...]

Oké…. Heeft de originele installateur dat moeten doen? (Of in ieder geval op hun kosten?)
Nope . Hebben wij laten doen .

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 25-07 12:26
backupdevice schreef op dinsdag 15 augustus 2023 @ 19:14:
[...]

Nope . Hebben wij laten doen .
Flinke strop al met al :-/

BMW 330D + Nissan Leaf. Woning uit 1900, nul-op-de-meter/gasloos dmv 57 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kokpol
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 17:18
backupdevice schreef op dinsdag 15 augustus 2023 @ 19:14:
[...]

Nope . Hebben wij laten doen .
Ga je de kosten nog via een procedure op ze verhalen? Je zou een sterke zaak hebben. Maar ja daar zal je wel 2 jaar voor uit moeten trekken...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 16:41

backupdevice

Boeh!

Ja , flinke strop maar wij zijn wel van dat ding af.
kokpol schreef op dinsdag 15 augustus 2023 @ 21:05:
[...]


Ga je de kosten nog via een procedure op ze verhalen? Je zou een sterke zaak hebben. Maar ja daar zal je wel 2 jaar voor uit moeten trekken...
Nope , compromis gesteld om in ieder geval voor de winter een werkende verwarming te hebben .

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
backupdevice schreef op dinsdag 15 augustus 2023 @ 13:58:
[...]

Update. Afgelopen weekend de gehele installatie weg laten halen en terug op gas.
Erg jammer! Begrijp wel dat je terug bent gegaan met de ellende. Als ik het samenvat was het probleem dat de installatie niet goed was berekend en geïnstalleerd op jullie situatie? Om nog maar niet te praten over hoe deze was afgeregeld door de installateur en hoe jullie geïnformeerd zijn over alles?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 16:41

backupdevice

Boeh!

Apocalyps895 schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 09:25:
[...]


Erg jammer! Begrijp wel dat je terug bent gegaan met de ellende. Als ik het samenvat was het probleem dat de installatie niet goed was berekend en geïnstalleerd op jullie situatie? Om nog maar niet te praten over hoe deze was afgeregeld door de installateur en hoe jullie geïnformeerd zijn over alles?
Installatie was te ruim berekend. 11KW volgens de mannen, 6KW volgens een latere berekening. Leidingen zouden perfect zijn, wat dus niet het geval was. De flow was te weinig.

Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen. Maar ja, ding is nu weg en probleem is nu voor ons opgelost. Wij zijn een kleine 13K kwijt maar ja. Soms zit het tegen :)

[ Voor 13% gewijzigd door backupdevice op 17-08-2023 10:29 ]

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 25-07 11:49
Heftig allemaal, maar denk dat dit veel vaker voorkomt. Ik ben ook nog niet volledig overtuigd van mijn systeem, maar ben nog met mijn installateur in gesprek.

Wens je succes voor de toekomst en je weet ons te vinden!
backupdevice schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 10:27:
[...]


Installatie was te ruim berekend. 11KW volgens de mannen, 6KW volgens een latere berekening. Leidingen zouden perfect zijn, wat dus niet het geval was. De flow was te weinig.

Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen. Maar ja, ding is nu weg en probleem is nu voor ons opgelost. Wij zijn een kleine 13K kwijt maar ja. Soms zit het tegen :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 25-07 11:49
Du Village schreef op dinsdag 1 augustus 2023 @ 12:59:
Heeft er iemand ervaring met een Yutaki S op een app te krijgen.
Zie zelf alleen de optie van het plaatsen van een Gateway ATW-TAG-02 icm Hibox AHP-SMB-01
maar dit kost al snel 500 euro. En dat is wel erg veel
Ik heb mijn Yutaki S, alleen verwarming, via de gateway en Hibox aangesloten, maar je kan er echt weinig mee. Zonde van je geld.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
STT_2022 schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 23:56:
Heftig allemaal, maar denk dat dit veel vaker voorkomt. Ik ben ook nog niet volledig overtuigd van mijn systeem, maar ben nog met mijn installateur in gesprek.

Wens je succes voor de toekomst en je weet ons te vinden!


[...]
Wat zijn je bedenkingen over je systeem dan nog op dit moment?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 16:41

backupdevice

Boeh!

STT_2022 schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 23:56:
Heftig allemaal, maar denk dat dit veel vaker voorkomt.


[...]
Absoluut. Wij wilden dat ding perse voor de winter weg hebben en hebben daarom ook de handdoek in de ring gegooid. Dan maar ff verlies pakken en doorrrrr .

Die gasten mogen van mijn part blij zijn met het geld , ik weet zeker dat zij vanzelf een ander iemand tegen komen die niet opgeeft.

Ik heb dus een 11kW geval te koop voor de geïnteresseerden >:)

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Du Village
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 24-07 18:42
Bedankt moet ik het anders op gaan lossen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 1986520

backupdevice schreef op dinsdag 22 augustus 2023 @ 16:04:
[...]
Absoluut. Wij wilden dat ding perse voor de winter weg hebben en hebben daarom ook de handdoek in de ring gegooid. Dan maar ff verlies pakken en doorrrrr .
Maar heb je nu wel gewoon een 6KW installatie staan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 16:41

backupdevice

Boeh!

Anoniem: 1986520 schreef op dinsdag 22 augustus 2023 @ 18:50:
[...]

Maar heb je nu wel gewoon een 6KW installatie staan?
Nee. Hebben de CV terug gehangen .

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 1986520

backupdevice schreef op dinsdag 22 augustus 2023 @ 20:01:
[...]

Nee. Hebben de CV terug gehangen .
Je had nog geen afscheid genomen van de gasaansluiting dan? Dan is het natuurlijk een handige optie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • backupdevice
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 16:41

backupdevice

Boeh!

Anoniem: 1986520 schreef op dinsdag 22 augustus 2023 @ 20:03:
[...]

Je had nog geen afscheid genomen van de gasaansluiting dan? Dan is het natuurlijk een handige optie.
Ik had al opdracht gegeven tot weghalen maar was op tijd om dit te annuleren :)

"This is it....This is it " | Gianpiero Lambiase | Lap 54 12-12-2021


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 25-07 11:49
Apocalyps895 schreef op dinsdag 22 augustus 2023 @ 12:26:
[...]


Wat zijn je bedenkingen over je systeem dan nog op dit moment?
Ten eerste de thermostaat die ze erbij hadden gedaan. Heb zelf de controller van de binnen unit als thermostaat geïnstalleerd en nu is het al beter.
Heb een 8kw systeem en kom er achter dat als ik hem in de nachtstand heb en het vermogen op 50% dat het huis prima warm is. Alleen als het gaat vriezen moet ik hem op 70 a 80% zetten. Als ik hem continu op 100% zal zetten dan gaat hij sneller pendellen, ongeacht de water temperatuur. Dus het gedrag bij 30 of 40 graden is dan hetzelfde.
Zelf denk ik dat er toch te weinig warmte afgifte is en dan verdenk ik mijn jaga radiatoren die te klein zijn gedimensioneerd (deze zijn ooit op 60 graden berekend bij de vorige bewoners). Mijn installateur heeft hier waarschijnlijk niet goed naar gekeken of iets gemist.
Heb een theoretische warmteverlies berekening van hem gehad en denk dat het wel aardig klopt. Hij kwam op iets van 7kw verlies.
Mijn vloerverwarming 70 m2 zou zo’n 4 tot 5 kw op zich nemen en dan boven de jaga’s de rest, maar denk dat die Jaga’s bijna niks afgeven (gemeten aanvoer en retour temp hetzelfde).
Dus wil graag hun inzicht hierover.

Als jullie een idee hebben dan hoor ik het graag. Ik zit namelijk een beetje met de berekening van nieuwe radiatoren. Welke dimensie radiator bij een water temp van 35 graden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
STT_2022 schreef op woensdag 23 augustus 2023 @ 11:46:
[...]


Ten eerste de thermostaat die ze erbij hadden gedaan. Heb zelf de controller van de binnen unit als thermostaat geïnstalleerd en nu is het al beter.
Heb een 8kw systeem en kom er achter dat als ik hem in de nachtstand heb en het vermogen op 50% dat het huis prima warm is. Alleen als het gaat vriezen moet ik hem op 70 a 80% zetten. Als ik hem continu op 100% zal zetten dan gaat hij sneller pendellen, ongeacht de water temperatuur. Dus het gedrag bij 30 of 40 graden is dan hetzelfde.
Zelf denk ik dat er toch te weinig warmte afgifte is en dan verdenk ik mijn jaga radiatoren die te klein zijn gedimensioneerd (deze zijn ooit op 60 graden berekend bij de vorige bewoners). Mijn installateur heeft hier waarschijnlijk niet goed naar gekeken of iets gemist.
Heb een theoretische warmteverlies berekening van hem gehad en denk dat het wel aardig klopt. Hij kwam op iets van 7kw verlies.
Mijn vloerverwarming 70 m2 zou zo’n 4 tot 5 kw op zich nemen en dan boven de jaga’s de rest, maar denk dat die Jaga’s bijna niks afgeven (gemeten aanvoer en retour temp hetzelfde).
Dus wil graag hun inzicht hierover.

Als jullie een idee hebben dan hoor ik het graag. Ik zit namelijk een beetje met de berekening van nieuwe radiatoren. Welke dimensie radiator bij een water temp van 35 graden.
toon volledige bericht
Vreemd dat die bij 40 graden ook nog gaat pendelen. Je water flow in combinatie met je deltaT bepaald hoeveel kw er nodig is. Je 8 kw kan ook nog terug moduleren dus je hebt nooit alleen maar minimaal 8kw. Wat is je water flow (m3/h) dan?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 25-07 11:49
Apocalyps895 schreef op woensdag 23 augustus 2023 @ 13:39:
[...]


Vreemd dat die bij 40 graden ook nog gaat pendelen. Je water flow in combinatie met je deltaT bepaald hoeveel kw er nodig is. Je 8 kw kan ook nog terug moduleren dus je hebt nooit alleen maar minimaal 8kw. Wat is je water flow (m3/h) dan?
Daar heb je helemaal gelijk in.
Het is niet dat hij gaat pendellen bij 35 of 40 graden water temperatuur.
Mijn flow zet hij op 0.8 m3/h en hij regelt het aan de hand van delta T, maar ik heb de flow nog nooit op iets anders zien staan. Mijn delta T over mijn vloerverwarming is ongeveer 7 graden. Ik heb dus gemeten dat mijn Jaga’s dezelfde aanvoer als retour hebben en denk dus dat deze zorgen voor een kleine delta T is mijn systeem, gemeten op de binnen unit. Dus als de water temp rond de 30 graden is dan wordt de delta T over mijn systeem, gemeten op de binnen unit, te klein en gaat hij in “thermo off”
Heb de flow ook al eens handmatig hoger gezet, maar zie hier geen verschil in.

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 15-07 16:52
Doordat. Ik een beetje aan het experimenteren ben met de instellingen, ben ik plotseling de mogelijkheid kwijt om het gebruik of de capaciteit van de ketel te zien. Kan iemand mij de juiste instellingen geven om het energie beheer te zien.

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
STT_2022 schreef op woensdag 23 augustus 2023 @ 14:58:
[...]


Daar heb je helemaal gelijk in.
Het is niet dat hij gaat pendellen bij 35 of 40 graden water temperatuur.
Mijn flow zet hij op 0.8 m3/h en hij regelt het aan de hand van delta T, maar ik heb de flow nog nooit op iets anders zien staan. Mijn delta T over mijn vloerverwarming is ongeveer 7 graden. Ik heb dus gemeten dat mijn Jaga’s dezelfde aanvoer als retour hebben en denk dus dat deze zorgen voor een kleine delta T is mijn systeem, gemeten op de binnen unit. Dus als de water temp rond de 30 graden is dan wordt de delta T over mijn systeem, gemeten op de binnen unit, te klein en gaat hij in “thermo off”
Heb de flow ook al eens handmatig hoger gezet, maar zie hier geen verschil in.
Volgens mij kan je dan sowieso je waterpomp wel op 100% zetten, weet je zeker dat je altijd de maximale flow hebt. Maar het is inderdaad niet veel, en als je jaga ook nog is geen warmte afgeven (Tr = Ta) dan kom je al snel in de problemen. Heb je wel een buffervat in je installatie?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 25-07 11:49
Johndoej schreef op donderdag 24 augustus 2023 @ 00:11:
Doordat. Ik een beetje aan het experimenteren ben met de instellingen, ben ik plotseling de mogelijkheid kwijt om het gebruik of de capaciteit van de ketel te zien. Kan iemand mij de juiste instellingen geven om het energie beheer te zien.
Ga naar toegang installateur, dan naar systeem configuratie, Optionele functies, Energieconfiguratie en zet daar Vermogen berekenen en Ingang berekenen op “aan”
Dan zou je het weer moeten zien.

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 25-07 11:49
Apocalyps895 schreef op donderdag 24 augustus 2023 @ 06:50:
[...]


Volgens mij kan je dan sowieso je waterpomp wel op 100% zetten, weet je zeker dat je altijd de maximale flow hebt. Maar het is inderdaad niet veel, en als je jaga ook nog is geen warmte afgeven (Tr = Ta) dan kom je al snel in de problemen. Heb je wel een buffervat in je installatie?
Hij regelt het nu zelf aan de hand van Delta T instelling. Als ik hem handmatig op 100% zet gaan mijn Jaga’s ruisen.
Ik heb een 100L buffer in mijn systeem. Deze staat in serie.
Dank je wel voor het meedenken 😄 Alle ideeën zijn welkom.
Heb er ook over na zitten denken om de verdeler waar de Jaga’s op aangesloten zijn te vervangen voor 1 met instelbare flow meters en zo het ruisen tegen te gaan.

[ Voor 13% gewijzigd door STT_2022 op 25-08-2023 16:18 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Johndoej
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 15-07 16:52
STT_2022 schreef op donderdag 24 augustus 2023 @ 21:47:
[...]


Ga naar toegang installateur, dan naar systeem configuratie, Optionele functies, Energieconfiguratie en zet daar Vermogen berekenen en Ingang berekenen op “aan”
Dan zou je het weer moeten zien.
Helaas werkt dat niet.,
misschien een andere oplossing,?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 25-07 11:49
Johndoej schreef op vrijdag 25 augustus 2023 @ 20:51:
[...]


Helaas werkt dat niet.,
misschien een andere oplossing,?
Misschien fabrieksinstellingen opnieuw laden?
Moet je wel alles weer terug zetten wat je had ingesteld, maar soms kan het je ook extra inzichten geven 😄

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 25-07 12:26
Wat is het stand-by verbruik bij jullie nu zo in de zomermaanden?

BMW 330D + Nissan Leaf. Woning uit 1900, nul-op-de-meter/gasloos dmv 57 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Treenaks
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 24-07 22:15
blackmore87 schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 13:32:
Wat is het stand-by verbruik bij jullie nu zo in de zomermaanden?
6 W, met af en toe een tijdje 35 W

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 25-07 11:49
blackmore87 schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 13:32:
Wat is het stand-by verbruik bij jullie nu zo in de zomermaanden?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/14wZZ4lsEqJjKKfE_-toes-PYSg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xigqE8nfYsrosiO5pkKZELRi.png?f=fotoalbum_large

Ben eigenlijk wel benieuwd wat hij dan precies aan het doen is

[ Voor 5% gewijzigd door STT_2022 op 29-08-2023 18:53 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 25-07 12:26
Hmm dan is die van jullie best zuinig, dan moet ik ergens nog iets tweaken denk ik. Die van mij neemt volcontinu 55/56w. Ik meet overigens alleen de buitenunit….

BMW 330D + Nissan Leaf. Woning uit 1900, nul-op-de-meter/gasloos dmv 57 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 25-07 11:49
blackmore87 schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 21:43:
Hmm dan is die van jullie best zuinig, dan moet ik ergens nog iets tweaken denk ik. Die van mij neemt volcontinu 55/56w. Ik meet overigens alleen de buitenunit….
Ik ook. Heb wel de 8 kW.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Treenaks
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 24-07 22:15
blackmore87 schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 21:43:
Hmm dan is die van jullie best zuinig, dan moet ik ergens nog iets tweaken denk ik. Die van mij neemt volcontinu 55/56w. Ik meet overigens alleen de buitenunit….
Ik heb een 6kW unit; sdm120 is de buitenunit, sdm72 de rest (binnenunit, pomp, etc.)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TJiJDw86pIRnJ2jRUqEmazU-Oo0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wZvedJdeKXDAi3M9VFty2cv9.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 25-07 12:26
Enig idee welke instelingen hierop (stand-by verbruik) invloed zouden kunnen hebben?

BMW 330D + Nissan Leaf. Woning uit 1900, nul-op-de-meter/gasloos dmv 57 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 25-07 11:49
blackmore87 schreef op vrijdag 1 september 2023 @ 09:38:
Enig idee welke instelingen hierop (stand-by verbruik) invloed zouden kunnen hebben?
Verwarm jij ook een boiler met je WP? Zo ja, dan kan dit wellicht ook zorgen voor een hoger standby verbruik.
Zorg in iedergeval dat je verwarming op OFF staat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 25-07 12:26
STT_2022 schreef op vrijdag 1 september 2023 @ 18:51:
[...]


Verwarm jij ook een boiler met je WP? Zo ja, dan kan dit wellicht ook zorgen voor een hoger standby verbruik.
Zorg in iedergeval dat je verwarming op OFF staat.
Ja, sww ook via de wp. 500L vat. Maar dan snap ik de continue load nog niet helemaal, tov jullie verbruik.

BMW 330D + Nissan Leaf. Woning uit 1900, nul-op-de-meter/gasloos dmv 57 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 25-07 11:49
blackmore87 schreef op vrijdag 1 september 2023 @ 22:39:
[...]

Ja, sww ook via de wp. 500L vat. Maar dan snap ik de continue load nog niet helemaal, tov jullie verbruik.
Heb een keer meegekregen dat een rotary WP de olie warm houdt en daardoor altijd vermogen trekt. Ik weet niet of dit bij de combi is als je verwarming en boiler met dezelfde WP doet. Ik doe namelijk alleen verwarming.
Voor de boiler heb ik een andere WP en die trekt helemaal geen vermogen in standby.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Treenaks
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 24-07 22:15
STT_2022 schreef op zaterdag 2 september 2023 @ 10:28:
[...]


Heb een keer meegekregen dat een rotary WP de olie warm houdt en daardoor altijd vermogen trekt. Ik weet niet of dit bij de combi is als je verwarming en boiler met dezelfde WP doet. Ik doe namelijk alleen verwarming.
Voor de boiler heb ik een andere WP en die trekt helemaal geen vermogen in standby.
Ik heb een 200l boilervat, dus dat lijkt het niet te zijn?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
STT_2022 schreef op zaterdag 2 september 2023 @ 10:28:
[...]


Heb een keer meegekregen dat een rotary WP de olie warm houdt en daardoor altijd vermogen trekt. Ik weet niet of dit bij de combi is als je verwarming en boiler met dezelfde WP doet. Ik doe namelijk alleen verwarming.
Voor de boiler heb ik een andere WP en die trekt helemaal geen vermogen in standby.
Klopt, is volgens mij wel afhankelijk van de buiten temperatuur maar de olie wordt inderdaad altijd warm gehouden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 25-07 11:49
blackmore87 schreef op vrijdag 1 september 2023 @ 22:39:
[...]

Ja, sww ook via de wp. 500L vat. Maar dan snap ik de continue load nog niet helemaal, tov jullie verbruik.
Hoe meet je je verbruik? Heb je een kw meter ertussen of kijk je via je controller?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 25-07 12:26
STT_2022 schreef op dinsdag 5 september 2023 @ 13:29:
[...]


Hoe meet je je verbruik? Heb je een kw meter ertussen of kijk je via je controller?
3-fase kWh meter van Homewizard….

BMW 330D + Nissan Leaf. Woning uit 1900, nul-op-de-meter/gasloos dmv 57 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 25-07 11:49
blackmore87 schreef op dinsdag 5 september 2023 @ 16:04:
[...]

3-fase kWh meter van Homewizard….
Dus je hebt je WP ook op 3 fasen aangesloten. Wellicht dat die in standby dus ook een hoger verbruik heeft. Ik heb een 1 fase systeem.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wmc
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 07:58

wmc

Ik vroeg me af of er iemand al eens de solar input heeft aangesloten? Het lijkt erop alsof het een simpel aan/uit contact is tussen pin 16 en 18.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hExKM93YIbsuZ0IyqSdXsCk_E8k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/meNHonTbDPZyXkq4SUVYGosK.png?f=fotoalbum_large

Ik zie echter verder weinig opties gerelateerd aan deze setting, iemand een idee?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Treenaks
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 24-07 22:15
wmc schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 14:51:
Ik vroeg me af of er iemand al eens de solar input heeft aangesloten? Het lijkt erop alsof het een simpel aan/uit contact is tussen pin 16 en 18.[Afbeelding]

Ik zie echter verder weinig opties gerelateerd aan deze setting, iemand een idee?
Ik heb zitten kijken of ik iets kan aansluiten op SG1 en SG2; daarmee kun je een 2-bit waarde (0, 1, 2 of 3) doorgeven aan de warmtepomp -- "normaal", "boost", "uit" en "forced on".

Voor zover ik kan zien is het bedacht als een manier om (als netbeheerder) warmtepompen (van klanten) aan/uit te kunnen zetten als er te veel/te weinig stroom beschikbaar is op het netwerk. Maar het zijn gewoon relaiscontacten dus je kunt ook zelf iets in elkaar flansen op basis van stroomtarief en/of hoeveelheid export :)

https://www.waermepumpe.d...dy_Regularien_2.0_ENG.pdf ("Set of rules for heat pumps") legt uit wat de waardes betekenen/doen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wmc
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 07:58

wmc

Treenaks schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 21:47:
[...]

Ik heb zitten kijken of ik iets kan aansluiten op SG1 en SG2; daarmee kun je een 2-bit waarde (0, 1, 2 of 3) doorgeven aan de warmtepomp -- "normaal", "boost", "uit" en "forced on".

Voor zover ik kan zien is het bedacht als een manier om (als netbeheerder) warmtepompen (van klanten) aan/uit te kunnen zetten als er te veel/te weinig stroom beschikbaar is op het netwerk. Maar het zijn gewoon relaiscontacten dus je kunt ook zelf iets in elkaar flansen op basis van stroomtarief en/of hoeveelheid export :)

https://www.waermepumpe.d...dy_Regularien_2.0_ENG.pdf ("Set of rules for heat pumps") legt uit wat de waardes betekenen/doen.
Dat had ik inderdaad ook in gedachte. Het is me echter niet duidelijk wat voor gedrag je dan kunt afdwingen van de warmtepomp. Wat dingen die ik zou willen doen bij een overschot aan zonneenergie:
- Tapwater opwarmen
- Een hogere setpoint temperatuur voor de thermostaat
- Aansturen van de legionella run
- Wisselen tussen eco en comfort modus

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
wmc schreef op zaterdag 16 september 2023 @ 08:32:
[...]


Dat had ik inderdaad ook in gedachte. Het is me echter niet duidelijk wat voor gedrag je dan kunt afdwingen van de warmtepomp. Wat dingen die ik zou willen doen bij een overschot aan zonneenergie:
- Tapwater opwarmen
- Een hogere setpoint temperatuur voor de thermostaat
- Aansturen van de legionella run
- Wisselen tussen eco en comfort modus
Ik ben benieuwd of je het allemaal werkend krijgt, ik wil sowieso ook nog de optie van TARIEF meegeven, dat de WP weet wanneer ik qua stroom in het laag tarief zit. Maar zover ben ik nog niet.

  • D.v.Heerikhuize
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 25-07 12:07
goede dag allemaal.

ik ben bezig met een warmtepomp RWD-2.0ONWE 260S aan het aansluiten en installeren. ik heb daar wat vragen over. Is er hier een snelle beschrijving van hoe in gebruik te stellen. en hoe sluit ik de buitenunit aan, ik heb een L1, en L2 De n en aansturing draad 1 en 2 , maar geen aarde draad vanuit de stroom voorziening, of maak ik die vast op het frame. graag jullie reactie.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oQQ587p-XUQBdQF3pfG90jyRP7s=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/mDbMiAzPd5Mn1AA7gJVamk1D.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V9RU4NkakcnuzRBXwzXg3Xfk_i4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/uQYcnloCansYBu6PzEMooktf.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PDCHQajd0rVVVHWOTNfjYnekAcQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Qq0Af8FdfhpaHgLiJf0NL54V.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IKpPQFpoPNzDFmU5ca29VFLps3w=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/vxsSJKjUsEPD4NTBLCrax7r1.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TF6GBqtWRLdxI5Jq4G7lgfU0jSk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/CCvSceHwwZVWv1AQoLAjddMX.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WEP1-_qhQ7kWH66BZEHKVn0HsQk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/16GsqDtp5vVGzr6KvngzZUwo.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P2-i_ByfK5y0tn3pOq080rY-6CU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ALQG95d8dehMdHElQrn7PQPv.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/do9KHNbSAJj74rvu2pWRWl04YQ4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/E5phAaQZH81WWyPp6QTQNBYz.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/izT6Ri5xla8nsY_lyB7393y0bqA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/LG877JJslc5Q5AgEgiwzJQAl.jpg?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
je ziet hier de aarde schroef (messing kleur) links onder al zitten waarop deze aangesloten moet worden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TF6GBqtWRLdxI5Jq4G7lgfU0jSk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/CCvSceHwwZVWv1AQoLAjddMX.jpg?f=user_large

Edit:

Volgens mij is een inlaatcominatie verplicht voor je water invoer van de interne boiler, of zie ik die niet goed op de afbeelding?

[ Voor 17% gewijzigd door Apocalyps895 op 22-09-2023 08:52 ]


  • D.v.Heerikhuize
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 25-07 12:07
goede dag,

al met al ben ik er denk ik nu uit, dacht eigenlijk dat de unit op 220 V zou draaien, met de mogelijkheid van 380 V, echter nu denken we dat we drie aparte groepen nodig hebben, waarvan een voor de buiten unit, en twee voor de binnen unit. dus niet met krachtstroon. iemand hier ervaring mee met een systeem als de RWD-2.ONWE-260S

wat foto`s bijgevoegdAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QNvdxzYOJNRZO0R6J57lbHCLHeo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/BF6tE6iIyVE8schTmAb5pwD7.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AQE9KTpX9AK-zHxkysGI6Opx3Ik=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/S4zrTG4WWdr62zPLwlGoOTpL.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P2-i_ByfK5y0tn3pOq080rY-6CU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ALQG95d8dehMdHElQrn7PQPv.jpg?f=user_large


ben echt benieuwd naar jullie ervaringen,

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Ss4
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 17-01-2024

Ss4

Goedemiddag,

Ik zou buiten een aparte groep en binnen een aparte groep maken.
De elektrische heaters kan je zo instellen dat ze niet tegelijk aan mogen.
Werkt super bij mijn red-2.0rw1e-220s.
Het elektrische element gaat alleen aan als ik genoeg stroom teruglever Dan boost ik naar 70graden tapwater

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Treenaks
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 24-07 22:15
Ss4 schreef op zondag 24 september 2023 @ 14:03:
Goedemiddag,

Ik zou buiten een aparte groep en binnen een aparte groep maken.
De elektrische heaters kan je zo instellen dat ze niet tegelijk aan mogen.
Werkt super bij mijn red-2.0rw1e-220s.
Het elektrische element gaat alleen aan als ik genoeg stroom teruglever Dan boost ik naar 70graden tapwater
Mag ik vragen hoe je dat hebt aangesloten?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
@Treenaks Via wat domotica is dit altijd te regelen. Zit standaard een input voor BOOST op de WP. Daarnaast hebben sommige modellen ook een SOLAR input, deze kan ook gebruikt worden bij genoeg terug levering. Hiervoor moet je dan de TARIF input hebben. De SOLAR is voor als je het boilervat opwarmt via de aangesloten SOLAR panels die geen stroom maar het water opwarmen.

@D.v.Heerikhuize 3 aparte groepen...ik neem aan dat je een kracht groep + kracht aardlek bedoeld als je de WP op 380v aan wil sluiten?

Sowieso voor buiten een aparte groep (en veiligheids / werkschakelaar binnen en buiten). Maar ik was nog benieuwd of ik de inlaat cominatie op je WP niet goed zie op de foto, of heb je deze er niet op?

[ Voor 13% gewijzigd door Apocalyps895 op 25-09-2023 08:49 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Treenaks
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 24-07 22:15
Apocalyps895 schreef op maandag 25 september 2023 @ 06:40:
@Treenaks Via wat domotica is dit altijd te regelen. Zit standaard een input voor BOOST op de WP. Daarnaast hebben sommige modellen ook een SOLAR input, deze kan ook gebruikt worden bij genoeg terug levering.
Ja, die inputs heb ik ook gevonden, maar ik heb nog nergens een duidelijke uitleg gevonden over wat er precies gebeurt als je ze schakelt :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • D.v.Heerikhuize
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 25-07 12:07
@ Apocalyps895

zou de binnen unit op 380 V willen aansluiten, heb de kabel en aansluiting er al zitten (gekoppeld aan aardlek en zo), dus als dit kan zou ik daar blij mee zijn, vind vooral de schema's erg onduidelijk. buiten unit komt op een aparte groep te zitten.

wat betreft inlaat combinatie is dat echt nodig, heb nu een warmte pompboiler staan zonder, en dat werkt ook perfect, mocht de druk te hoog worden, dan wordt veiligheidsventiel aangesproken, soms heb je wel eens iets meer druk op de leiding staan, meestal nadat deze het legionella programma heeft gedraaid.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
D.v.Heerikhuize schreef op maandag 25 september 2023 @ 11:28:
@ Apocalyps895

zou de binnen unit op 380 V willen aansluiten, heb de kabel en aansluiting er al zitten (gekoppeld aan aardlek en zo), dus als dit kan zou ik daar blij mee zijn, vind vooral de schema's erg onduidelijk. buiten unit komt op een aparte groep te zitten.

wat betreft inlaat combinatie is dat echt nodig, heb nu een warmte pompboiler staan zonder, en dat werkt ook perfect, mocht de druk te hoog worden, dan wordt veiligheidsventiel aangesproken, soms heb je wel eens iets meer druk op de leiding staan, meestal nadat deze het legionella programma heeft gedraaid.
Als je de juiste bedrading hebt liggen dan zou je de binnen unit kunnen aansluiten op 380v. Ik heb zelf de binnen unit achter een krachtgroep met 5x2,5mm2 kabel. Je kan deze overigens ook aansluiten op 1 groep maar dan sluit je het verwarmingselement niet aan. Als je aanvoerwater niet te koud kan dit ook prima (heb zelf ook een tijd zo gedraaid).

Het zou misschien zonder inlaatcombinatie kunnen maar het is volgens mij wettelijk verplicht in Nederland en Hitachi schrijft in ieder geval dat het required is voor een goede installatie ( met betrekking op garantie e.d. of schadeclaims bij de verzekering ivm waterschade / brand kan dit ook handig zijn).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qEW_T1NOt5oQZVrcELfKUEtOvII=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/5SHO5DyUBRHcVWyWmBGPpCbt.png?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • D.v.Heerikhuize
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 25-07 12:07
overleg gehad met Hitachi over de inlaatcombinatie, deze is niet nodig omdat het een gesloten circuit is, dit moet wel aangelegd worden als het een hybride opstelling is, wat betreft de aansluitingen, kan hem gewoon op 380/400 Volt aansluiten, dan worden alle verwarmingselementen gebruikt, zonder dat ik allerlei aanpassingen hoeft te doen volgens TD van Hitachi. we gaan ervan uit dat dit allemaal juist is natuurlijk.

vind ondanks alles de tekeningen erg onduidelijk, en slecht leesbaar.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • kokpol
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 17:18
D.v.Heerikhuize schreef op maandag 25 september 2023 @ 16:48:
overleg gehad met Hitachi over de inlaatcombinatie, deze is niet nodig omdat het een gesloten circuit is, dit moet wel aangelegd worden als het een hybride opstelling is, wat betreft de aansluitingen, kan hem gewoon op 380/400 Volt aansluiten, dan worden alle verwarmingselementen gebruikt, zonder dat ik allerlei aanpassingen hoeft te doen volgens TD van Hitachi. we gaan ervan uit dat dit allemaal juist is natuurlijk.

vind ondanks alles de tekeningen erg onduidelijk, en slecht leesbaar.
Wacht, gaat het hierom een inlaatcombinatie op de koudwaterleiding voor de boiler?
Deze is wel echt nodig, deze zorgt er namelijk voor dat de druk op de leiding niet te hoog wordt. Als de druk te hoog wordt krijgen je bijvoorbeeld ernstige lekkages.

Denk dat degene van HD klimaatsystemen je vraag niet helemaal begreep, of er geen verstand van heeft. Wellicht heb je het /of dacht hij dat je het hebt over een inlaatcombinatie in je vloerverwarmingscircuit ? Daarbij is het inderdaad niet nodig.

Bij het gebruik van een boiler (SWW) is het zeker aan te raden om een inlaatcombinatie te plaatsen zodat er geen lekkages komen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ss4
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 17-01-2024

Ss4

Inderdaad inlaatcombinatie is noodzakelijk en wettelijk verplicht.
Dit is namelijk een overdruk beveiling en er zit ook een keerklep in.
Het lijkt net of je warm en koud tapwater met staal aangesloten hebt of is dit rvs?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ss4
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 17-01-2024

Ss4

Treenaks schreef op zondag 24 september 2023 @ 19:53:
[...]

Mag ik vragen hoe je dat hebt aangesloten?
Ik heb een klik aan klik uit schakelaar aangesloten op een vrije input en dan geconfigureerd als boost.
De flow voor het boosten komt vanaf mijn homey met als voorwaarden dat ik 2000w teruglever en de stroomprijs onder de €0,2 / kWh is

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Treenaks
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 24-07 22:15
Ss4 schreef op maandag 25 september 2023 @ 18:40:
[...]


Ik heb een klik aan klik uit schakelaar aangesloten op een vrije input en dan geconfigureerd als boost.
De flow voor het boosten komt vanaf mijn homey met als voorwaarden dat ik 2000w teruglever en de stroomprijs onder de €0,2 / kWh is
Klopt het dat ik mijn hele controller moet resetten (en opnieuw inrichten?) als ik de inputs wil aanpassen?

Of zit ik scheef in de (installateurs-)menu's te kijken en zie ik wat over het hoofd?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Apocalyps895
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 26-06 20:57
D.v.Heerikhuize schreef op maandag 25 september 2023 @ 16:48:
overleg gehad met Hitachi over de inlaatcombinatie, deze is niet nodig omdat het een gesloten circuit is, dit moet wel aangelegd worden als het een hybride opstelling is, wat betreft de aansluitingen, kan hem gewoon op 380/400 Volt aansluiten, dan worden alle verwarmingselementen gebruikt, zonder dat ik allerlei aanpassingen hoeft te doen volgens TD van Hitachi. we gaan ervan uit dat dit allemaal juist is natuurlijk.

vind ondanks alles de tekeningen erg onduidelijk, en slecht leesbaar.
Je warmwater circuit is niet gesloten. Het warmwater komt er ergens uit (douche kraan etc...) Je vloerverwarming is wel gesloten. Waarschijnlijk hebben ze het verkeerd begrepen. Tekening is volgens mij best wel duidelijk (deze is bedoeld voor installateurs voornamelijk).

Zoals ik al zei kan je makkelijk de binnen unit met 380v aansluiten en elke ingang een aparte fase voor je verwarmingselement. Moet je natuurlijk wel de juiste kabel hebben liggen en in de meterkast de juiste aardlek en groep.

Zoals hier al opgemerkt lijkt het erop dat je stalen CV buis hebt gebruikt voor je schoon (warm) water. Deze buizen mag je niet niet voor gebruiken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • D.v.Heerikhuize
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 25-07 12:07
beste allemaal,

er zijn dus nog wel een paar punten om aan te werken zie ik. het zijn cv buizen die ik gebruikt heb, wist niet dat dit niet mocht, heb hem reeds op 380 V aangesloten, en de buiten unit op een aparte groep, donderdag wordt de buitenunit aangesloten en dan maar eens zien of het gaat lukken, heb het geheel uit de showroom ergen gehaald en zodoende weinig info ervan, buiten wat ik op internet vind. ik zal jullie op de hoogte houden. groet

Dirk

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Ss4
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 17-01-2024

Ss4

D.v.Heerikhuize schreef op dinsdag 26 september 2023 @ 18:55:
beste allemaal,

er zijn dus nog wel een paar punten om aan te werken zie ik. het zijn cv buizen die ik gebruikt heb, wist niet dat dit niet mocht, heb hem reeds op 380 V aangesloten, en de buiten unit op een aparte groep, donderdag wordt de buitenunit aangesloten en dan maar eens zien of het gaat lukken, heb het geheel uit de showroom ergen gehaald en zodoende weinig info ervan, buiten wat ik op internet vind. ik zal jullie op de hoogte houden. groet

Dirk
Dan word het inbedrijfstellen nog een hele kluif.
Zie hieronder de handleiding van de controller met kleuren display.
Dit is voor mij dagelijkse kost stuur gerust een pb als je vragen hebt

https://documentation2.hi...s/PMNL0597_rev0_05-22.pdf

  • D.v.Heerikhuize
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 25-07 12:07
Beste Steven,

thanks ben er ook wel een beetje bang voor, maar moet wel gaan lukken, fijn van je aanbod.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 00christian00
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 22-01-2024
Hello Everybody,
Sorry if I am speaking english but there aren't many active forums talking about Hitachi heat pumps.
I have a new Hitachi Yutaki split R32 8kw and I have several issues with how the heat pump handle the boiler.
The main issue so far is that it seem in the controller they are using for the new units, the one with the color display they removed a setting that allowed the unit to go at full speed and now you can only use the unit in economy mode.
This means that no matter what the unit always go maximum at 50hz when heating hot water for the boiler.
The strange thing is that I cannot find anybody complaining about this.
Am I the only one with a big boiler?
I saw there are people in this thread with 500L, are they using the electric resistence? Because otherwise it is too slow!
I tried complaining with Hitachi but they said this behaviour is normal and shouldn't affect the time it takes, but I tried using heating mode on the boiler and guess what, the it took less than half time to heat it with the compressor going over 100hz.
I don't have issues with the heat pump exchanging heat, as the boiler doesn't have any pipe inside, it's actually a puffer with external instant exchange station (Vaillant AquaFLOW Exclusive). I didn't mention to not create confusion as it is not important for the issue.
Can anybody with the new color controller tell me if they are able to go above 50hz when doing hot water?


Translated with google, don't know how much is reliable:
Hallo zusammen,
Tut mir leid, wenn ich Englisch spreche, aber es gibt nicht viele aktive Foren, in denen über Hitachi-Wärmepumpen gesprochen wird.
Ich habe einen neuen Hitachi Yutaki Split R32 8 kW und habe mehrere Probleme damit, wie die Wärmepumpe mit dem Kessel umgeht.
Das Hauptproblem besteht bisher darin, dass anscheinend in dem Controller, den sie für die neuen Geräte verwenden, der mit dem Farbdisplay eine Einstellung entfernt wurde, die es dem Gerät ermöglichte, mit voller Geschwindigkeit zu fahren, und dass man das Gerät jetzt nur noch im Sparmodus verwenden kann .
Dies bedeutet, dass das Gerät beim Erhitzen von Warmwasser für den Boiler immer mit maximal 50 Hz betrieben wird.
Das Seltsame ist, dass ich niemanden finden kann, der sich darüber beschwert.
Bin ich der Einzige mit einem großen Heizkessel?
Ich habe gesehen, dass es in diesem Thread Leute mit 500L gibt. Nutzen sie den elektrischen Widerstand? Denn sonst ist es zu langsam!
Ich habe versucht, mich bei Hitachi zu beschweren, aber sie sagten, dieses Verhalten sei normal und sollte sich nicht auf die benötigte Zeit auswirken, aber ich habe versucht, den Heizmodus am Kessel zu verwenden, und raten Sie mal, es dauerte weniger als die Hälfte der Zeit, ihn aufzuheizen, während der Kompressor eingeschaltet war 100 Hz.
Ich habe keine Probleme mit dem Wärmeaustausch der Wärmepumpe, da der Boiler kein Rohr im Inneren hat, es ist eigentlich ein Pufferspeicher mit externer Sofortaustauschstation (Vaillant AquaFLOW Exclusive). Ich habe nicht erwähnt, um keine Verwirrung zu stiften, da es für das Problem nicht wichtig ist.
Kann mir jemand mit dem neuen Farbregler sagen, ob er bei der Warmwasserbereitung über 50 Hz gehen kann?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Woy6dzVATCfq7V1RfZ7G3cBLZZg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rvyDaEJDx0cNrrJM182CcnGL.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 41% gewijzigd door 00christian00 op 03-10-2023 21:17 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Leon-
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 15-07 18:50
00christian00 schreef op dinsdag 3 oktober 2023 @ 21:06:
Hello Everybody,
Sorry if I am speaking english but there aren't many active forums talking about Hitachi heat pumps.
I have a new Hitachi Yutaki split R32 8kw and I have several issues with how the heat pump handle the boiler.
The main issue so far is that it seem in the controller they are using for the new units, the one with the color display they removed a setting that allowed the unit to go at full speed and now you can only use the unit in economy mode.
This means that no matter what the unit always go maximum at 50hz when heating hot water for the boiler.
The strange thing is that I cannot find anybody complaining about this.
Am I the only one with a big boiler?
I saw there are people in this thread with 500L, are they using the electric resistence? Because otherwise it is too slow!
I tried complaining with Hitachi but they said this behaviour is normal and shouldn't affect the time it takes, but I tried using heating mode on the boiler and guess what, the it took less than half time to heat it with the compressor going over 100hz.
I don't have issues with the heat pump exchanging heat, as the boiler doesn't have any pipe inside, it's actually a puffer with external instant exchange station (Vaillant AquaFLOW Exclusive). I didn't mention to not create confusion as it is not important for the issue.
Can anybody with the new color controller tell me if they are able to go above 50hz when doing hot water?
[Afbeelding]
toon volledige bericht
Mine doesn't go above 50 either but i'm not sure if this is related to the high temperatures outside. Maybe in the winter it goes to 100?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zOQ8DRPcHp3uUxu-zGxeIiSq3vg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/s67VfUy4Ja2mK6ZQWpsNSCCA.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 00christian00
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 22-01-2024
@Leon-
Nope, it's like mine then and I think they are all like this the new models.
The DHW issues I found are:
1-Never goes above 50hz. This is same in winter and summer. The unit is stuck in economy mode.
In the old control panel there were 2 modes, high efficiency and high speed. This selection has been removed. The Hitachi technician tried to install the old controller in my unit, but the heat pump freak out and start rebooting.

2-In summer it is not possible to start DHW until the tank temperature goes below 42 degrees. This has been at least aknoledged by Hitachi and is a condition that happen when temperature is above 29 degree if I recall.
Since I use an instant heating that when heat use the energy in the puffer to produce the heated water and this process require 3-4 degrees, it means that sometime in the summer I have water at 38-39 degrees or lower. Luckily in summer you don't shower much with hot water, but still it's a pain.

3-DHW boost seem to do nothing. I thought I could use this as workaround for issue 2, but it's not working.
I still have to try enabling the electric heater as I have it disabled, I think it does only use that. Another strange choice, why limit this feature to the resistance with a COP 1?!

Nein, dann ist es wie bei mir und ich glaube, die neuen Modelle sind alle so.
Die Warmwasserprobleme, die ich gefunden habe, sind:
1-Niemals über 50 Hz gehen. Das ist im Winter und Sommer gleich. Das Gerät steckt im Sparmodus fest.
Im alten Bedienfeld gab es zwei Modi: hohe Effizienz und hohe Geschwindigkeit. Diese Auswahl wurde entfernt. Der Hitachi-Techniker hat versucht, den alten Controller in meinem Gerät zu installieren, aber die Wärmepumpe flippt aus und beginnt neu zu starten.

2-Im Sommer ist es nicht möglich, die Warmwasserbereitung zu starten, bis die Speichertemperatur unter 42 Grad fällt. Dies wurde zumindest von Hitachi bestätigt und ist ein Zustand, der auftritt, wenn die Temperatur über 29 Grad liegt, wenn ich mich recht erinnere.
Da ich eine Sofortheizung verwende, die beim Erhitzen die Energie im Puffer nutzt, um das erhitzte Wasser zu erzeugen, und dieser Prozess 3–4 Grad erfordert, bedeutet das, dass ich manchmal im Sommer Wasser mit einer Temperatur von 38–39 Grad oder weniger habe. Zum Glück duscht man im Sommer nicht oft mit heißem Wasser, aber es ist trotzdem mühsam.

3-WW-Boost scheint nichts zu bewirken. Ich dachte, ich könnte dies als Problemumgehung für Problem 2 verwenden, aber es funktioniert nicht.
Ich muss noch versuchen, die elektrische Heizung zu aktivieren, da ich sie deaktiviert habe. Ich glaube, sie nutzt nur diese Funktion. Eine weitere seltsame Wahl: Warum sollte man diese Funktion auf den Widerstand mit einem COP 1 beschränken?!

[ Voor 41% gewijzigd door 00christian00 op 04-10-2023 08:51 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 25-07 12:26
Het stookseizoen zit er weer aan te komen, één van de grootste nadelen van mijn setup is toch wel dat de hysterese te groot is, de WP stookt te ver door boven setpoint.
Vermoedelijk ligt dit aan de thermostaten die ik heb (heb 2 dezelfde 1 voor benenden en 1 voor boven, type: ATW-RTU-07).
Iemand hier een goed alternatief? Of een oplossing met de huidige hardware?
Ik zou de temperatuur het liefst zo constant mogelijk houden, nu is bijvoorbeeld het setpoint 20,5 graden en loopt deze op tot 21/21,5, daarna koelt het dus weer af. Dit is niet behagelijk.
Nou kwam ik bijvoorbeeld al de Computherm Q8RF tegen, maar is dit makkelijk te koppelen aan de Hitachi? Inclusief het behoud van 2 "zones" ?

[ Voor 14% gewijzigd door blackmore87 op 05-10-2023 12:45 ]

BMW 330D + Nissan Leaf. Woning uit 1900, nul-op-de-meter/gasloos dmv 57 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Leon-
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 15-07 18:50
blackmore87 schreef op donderdag 5 oktober 2023 @ 12:43:
Het stookseizoen zit er weer aan te komen, één van de grootste nadelen van mijn setup is toch wel dat de hysterese te groot is, de WP stookt te ver door boven setpoint.
Vermoedelijk ligt dit aan de thermostaten die ik heb (heb 2 dezelfde 1 voor benenden en 1 voor boven, type: ATW-RTU-07).
Iemand hier een goed alternatief? Of een oplossing met de huidige hardware?
Ik zou de temperatuur het liefst zo constant mogelijk houden, nu is bijvoorbeeld het setpoint 20,5 graden en loopt deze op tot 21/21,5, daarna koelt het dus weer af. Dit is niet behagelijk.
Nou kwam ik bijvoorbeeld al de Computherm Q8RF tegen, maar is dit makkelijk te koppelen aan de Hitachi? Inclusief het behoud van 2 "zones" ?
Sluit me hier bij aan. Zou ook een andere oplossing willen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ss4
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 17-01-2024

Ss4

00christian00 schreef op woensdag 4 oktober 2023 @ 08:47:
@Leon-
Nope, it's like mine then and I think they are all like this the new models.
The DHW issues I found are:
1-Never goes above 50hz. This is same in winter and summer. The unit is stuck in economy mode.
In the old control panel there were 2 modes, high efficiency and high speed. This selection has been removed. The Hitachi technician tried to install the old controller in my unit, but the heat pump freak out and start rebooting.

2-In summer it is not possible to start DHW until the tank temperature goes below 42 degrees. This has been at least aknoledged by Hitachi and is a condition that happen when temperature is above 29 degree if I recall.
Since I use an instant heating that when heat use the energy in the puffer to produce the heated water and this process require 3-4 degrees, it means that sometime in the summer I have water at 38-39 degrees or lower. Luckily in summer you don't shower much with hot water, but still it's a pain.

3-DHW boost seem to do nothing. I thought I could use this as workaround for issue 2, but it's not working.
I still have to try enabling the electric heater as I have it disabled, I think it does only use that. Another strange choice, why limit this feature to the resistance with a COP 1?!
toon volledige bericht
1
I can choose :eco, standard and high speed.
For high speed u need dipswitch dsw4 3 set to on.
Most of the time it’s below 50hz on mine tower 220.
I heard if you want to use an old controller you need to reset the to factory setting. Disconnect the power (inside and outside) replace controller then reboot.


2
You can change the temp difference for sww to go on mine in on 5 K. Means I set my dhw temp on 52 so it’s starting to heat when the temp is 47.
( if I had water of 38 degrees my wife will
Kick me out !)

3
I use the boost function daily. It’s a combination of heatpump and the tank heater.
But if you don’t have an all-in one unit the tank heater might not be connected .

My advise is check the dipswitches, the wiring of the heaters and main power supply of the inside unit.

I’m curious. Why is it to slow?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 00christian00
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 22-01-2024
Ss4 schreef op vrijdag 6 oktober 2023 @ 18:13:
[...]


1
I can choose :eco, standard and high speed.
For high speed u need dipswitch dsw4 3 set to on.
Most of the time it’s below 50hz on mine tower 220.
I heard if you want to use an old controller you need to reset the to factory setting. Disconnect the power (inside and outside) replace controller then reboot.


2
You can change the temp difference for sww to go on mine in on 5 K. Means I set my dhw temp on 52 so it’s starting to heat when the temp is 47.
( if I had water of 38 degrees my wife will
Kick me out !)

3
I use the boost function daily. It’s a combination of heatpump and the tank heater.
But if you don’t have an all-in one unit the tank heater might not be connected .

My advise is check the dipswitches, the wiring of the heaters and main power supply of the inside unit.

I’m curious. Why is it to slow?
toon volledige bericht
On point one, I think you are confusing with "high demand". It's not the same as "high speed".
I tried that, it just enable more settings.
What model do you have exactly?
In summer it cannot start heating until it drops below 42 degrees. This has been confirmed by Hitachi and sadly is even in the manual. See picture.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6E7CNUGHB6dABDSopfrAIId7GNg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AATYj2pHiYD43Fi5bgDhjUP2.jpg?f=fotoalbum_large

I should try dhw boost with the heater enabled, I never tried it, but still would like to be able to use it without it, since it would mean rising the limit of my electric contract and it's quite expensive in Italy.
It is slow because I have a 400 L tank serving 2 houses. One is mine and one I am renting out, so I don't have control over who shower there. Plus my house is a very old and big house with 3 floors of which only one is habitable but I would like to restore at least another floor to rent out.
Right now it takes more than 1 hour to restore the temperature of 50 degrees from 45, while it could take less than 30'.
The more the rented house uses heated water the more this cycle will repeat and normal house heating will stop, I will reach a point where the comfort will be affected.
Even right now, it has happened quite a lot to have a tepid shower because the tank was still reheating, so imagine adding another family using the same tank.
As a temporary workaround, which will still not fix it, I raised the temp to 55 degrees, but basically I am getting the worst of all. I cannot use the full power because Hitachi think it will consume more energy but I need to use the tank at 55 degrees, where it would still use a lot of energy and takes forever to reheat because of the limit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ss4
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 17-01-2024

Ss4

00christian00 schreef op vrijdag 6 oktober 2023 @ 20:02:
[...]

On point one, I think you are confusing with "high demand". It's not the same as "high speed".
I tried that, it just enable more settings.
What model do you have exactly?
In summer it cannot start heating until it drops below 42 degrees. This has been confirmed by Hitachi and sadly is even in the manual. See picture.[Afbeelding]

I should try dhw boost with the heater enabled, I never tried it, but still would like to be able to use it without it, since it would mean rising the limit of my electric contract and it's quite expensive in Italy.
It is slow because I have a 400 L tank serving 2 houses. One is mine and one I am renting out, so I don't have control over who shower there. Plus my house is a very old and big house with 3 floors of which only one is habitable but I would like to restore at least another floor to rent out.
Right now it takes more than 1 hour to restore the temperature of 50 degrees from 45, while it could take less than 30'.
The more the rented house uses heated water the more this cycle will repeat and normal house heating will stop, I will reach a point where the comfort will be affected.
Even right now, it has happened quite a lot to have a tepid shower because the tank was still reheating, so imagine adding another family using the same tank.
As a temporary workaround, which will still not fix it, I raised the temp to 55 degrees, but basically I am getting the worst of all. I cannot use the full power because Hitachi think it will consume more energy but I need to use the tank at 55 degrees, where it would still use a lot of energy and takes forever to reheat because of the limit.
toon volledige bericht
Oh shoot you’re right translate mistake.
I have the RWD-2.0RW1E-220S
This is from my manual
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fQJCyFW2iTW3ZlN50JlyFZNwXBU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EKxSZSPz3GgyYpfWjORXJaIE.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IdwRPORGx1nqNUKFMlRF-Cjzc1c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/P43jU69nnmrvL92ZyMb7iPzg.png?f=fotoalbum_large

Aah I got you.
Is the 400 ltr boiler specific for heatpump because you need a bigger m2 spiral to exchange the heat.
Do you have a buffer for space heating? Then you can use space heating and sww at the same time for a short period.
Also you can place water reducers in every tap . I have a household of 4 and reduces sww kost by 40% only by reducing water!

Do you have an option add solar collectors.
Most expensive option is add a second heatpump or heatpumpboiler in serie

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Skipper-93
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 23-07 11:24
blackmore87 schreef op donderdag 5 oktober 2023 @ 12:43:
Het stookseizoen zit er weer aan te komen, één van de grootste nadelen van mijn setup is toch wel dat de hysterese te groot is, de WP stookt te ver door boven setpoint.
Vermoedelijk ligt dit aan de thermostaten die ik heb (heb 2 dezelfde 1 voor benenden en 1 voor boven, type: ATW-RTU-07).
Iemand hier een goed alternatief? Of een oplossing met de huidige hardware?
Ik zou de temperatuur het liefst zo constant mogelijk houden, nu is bijvoorbeeld het setpoint 20,5 graden en loopt deze op tot 21/21,5, daarna koelt het dus weer af. Dit is niet behagelijk.
Nou kwam ik bijvoorbeeld al de Computherm Q8RF tegen, maar is dit makkelijk te koppelen aan de Hitachi? Inclusief het behoud van 2 "zones" ?
Ik gebruik een Computherm Q7. De hysterese kun je instellen op 0.1, 0.2 of 0.3. Hier met luchtverwarming bevalt 0.3 goed. Bij mijn ouders met half radiatoren en half vloerverwarming staat hij op 0.2.
De thermostaatkabel is hier niet geschikt voor de 230V van de Yutaki-M. Daarom gebruik ik een 24V voeding en een relais in de warmtepomp, zodat er op de kabel maar 24V staat.

PVOutput / Wind Turbine Live Camera


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 00christian00
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 22-01-2024
Ss4 schreef op zaterdag 7 oktober 2023 @ 08:35:
[...]


Oh shoot you’re right translate mistake.
I have the RWD-2.0RW1E-220S
This is from my manual
[Afbeelding]

[Afbeelding]


Aah I got you.
Is the 400 ltr boiler specific for heatpump because you need a bigger m2 spiral to exchange the heat.
Do you have a buffer for space heating? Then you can use space heating and sww at the same time for a short period.
Also you can place water reducers in every tap . I have a household of 4 and reduces sww kost by 40% only by reducing water!

Do you have an option add solar collectors.
Most expensive option is add a second heatpump or heatpumpboiler in serie
toon volledige bericht
The image I posted above is from the service manual, the manual Hitachi technician uses to repair their heat pump. That limit is not listed in the installer manual. The service manual is for the old r410 model, but Hitachi told me it has the same limit with the new R32 model.
You can check in the summer, it won't start until it's below 42. If you have electric heater enabled maybe you won't notice, these limits are just for the heat pump itself, the heater can start anytime in any condition for unlimited time.
I don't have a spiral, my tank is a puffer with an external heat exchanger that create hot water on the fly.
It's basically the opposite of yours, yours heat drinking water with a spiral and use that water when needed.
Mine heat 400L of dirty water just as a heat storage, when I need water there is a heat exchanger outside that pass use the heat from the tank to heat drinking water as I need. The advantage is the drinking water is not stagnant so it doesn't need anti legionella, but the main advantage is that since there is no spiral it cannot break, a broken spiral mean you have to throw away the tank and a 400L insulated tank is expensive and bulky. The disadvantage is that you need to keep the water warmer, since the heat exchanger loses around 3 degrees, 55 degree tank produces water at around 52 degrees. Also if the exchanger break it's also not cheap...
Another benefit of this system is that since there is no medium(the spiral) the exchange between the heat pump and the tank is always 100%, since it's just moving water between the heat pump and the tank, so I am sure it's not a limit of my tank.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ss4
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 17-01-2024

Ss4

00christian00 schreef op zaterdag 7 oktober 2023 @ 20:24:
[...]

The image I posted above is from the service manual, the manual Hitachi technician uses to repair their heat pump. That limit is not listed in the installer manual. The service manual is for the old r410 model, but Hitachi told me it has the same limit with the new R32 model.
You can check in the summer, it won't start until it's below 42. If you have electric heater enabled maybe you won't notice, these limits are just for the heat pump itself, the heater can start anytime in any condition for unlimited time.
I don't have a spiral, my tank is a puffer with an external heat exchanger that create hot water on the fly.
It's basically the opposite of yours, yours heat drinking water with a spiral and use that water when needed.
Mine heat 400L of dirty water just as a heat storage, when I need water there is a heat exchanger outside that pass use the heat from the tank to heat drinking water as I need. The advantage is the drinking water is not stagnant so it doesn't need anti legionella, but the main advantage is that since there is no spiral it cannot break, a broken spiral mean you have to throw away the tank and a 400L insulated tank is expensive and bulky. The disadvantage is that you need to keep the water warmer, since the heat exchanger loses around 3 degrees, 55 degree tank produces water at around 52 degrees. Also if the exchanger break it's also not cheap...
Another benefit of this system is that since there is no medium(the spiral) the exchange between the heat pump and the tank is always 100%, since it's just moving water between the heat pump and the tank, so I am sure it's not a limit of my tank.
toon volledige bericht
The summer is holland is not that hot very often.
I gonna try to goof my outside sensor tot test🤪.

Didn’t know you use a fresh water station.
I never worked on a setup like that it pretty rare in Holland. I’m gonna look into it for you i like strange problems.
How is the setup dou you have a 3way valve for the puffer? How much heating circuit you got. Is it Floor heating or radiator
Then I can Do my research

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ss4
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 17-01-2024

Ss4

Leon- schreef op donderdag 5 oktober 2023 @ 13:29:
[...]


Sluit me hier bij aan. Zou ook een andere oplossing willen.
Stooklijn tikje omlaag?
Je kan ook nog kijken bij ruimtetemp. Vraag. Uit. Staat bij mij op 1 graden

Ik zag dat jij een hele mooie grafiek had geplaatst. Hoe kom je daar aan dat zou ik ook graag willen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 00christian00
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 22-01-2024
Ss4 schreef op zondag 8 oktober 2023 @ 12:20:
[...]


The summer is holland is not that hot very often.
I gonna try to goof my outside sensor tot test🤪.

Didn’t know you use a fresh water station.
I never worked on a setup like that it pretty rare in Holland. I’m gonna look into it for you i like strange problems.
How is the setup dou you have a 3way valve for the puffer? How much heating circuit you got. Is it Floor heating or radiator
Then I can Do my research
Yes, it's quite an advanced setup used usually by things like hotel, more than house.
The system is a Vaillant allstore exclusive with aquaflow exclusive fresh water system(thank for the correct term, didn't know how to translate :D ).
It has another 400L below reservered for heating which I don't use at the moment, it's basically 400L for dhw on top and 400L for heating on the bottom separated by a disc in the middle, with little to no passage between them. The fresh water station discharge the cold water after the exchange at the bottom of the tank where the heating part is, so there is much less mixup in the dhw half, I can use almost all of it, while on a normal setup the cold water returning from the fresh water station end up mixing up in the tank lowering the usable heat.
Right now I only have one circuit, a heated floor with a 3 way valve, but I am planning to add some fan coil for the summer, cause I don't like the cooled floor system, even with dehumidifier it's producing condense because the house although the window are new, hot hair comes from the roof in the attic which is a mess and is separated from the first floor just with an old cranky wood door and the dehumidifier cannot cope when the temp are too high.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 25-07 12:26
Ss4 schreef op zondag 8 oktober 2023 @ 12:40:
[...]


Stooklijn tikje omlaag?
Je kan ook nog kijken bij ruimtetemp. Vraag. Uit. Staat bij mij op 1 graden

Ik zag dat jij een hele mooie grafiek had geplaatst. Hoe kom je daar aan dat zou ik ook graag willen
Klopt, hij stookt dus door tot 1 graad boven setpoint 🙈

BMW 330D + Nissan Leaf. Woning uit 1900, nul-op-de-meter/gasloos dmv 57 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ss4
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 17-01-2024

Ss4

blackmore87 schreef op zondag 8 oktober 2023 @ 13:39:
[...]

Klopt, hij stookt dus door tot 1 graad boven setpoint 🙈
Als de stooklijn goed is komt de kamertemperatuur niet boven het setpoint .
Op blz 69 staat hoe je de overshoot kan aanpakken. De perfecte instelling vergt vaak meerdere pogingen.
Uiteraard ja je ook de gewenste temperatuur 1 graad omlaag zetten


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8bBfjx5s0yniOu9lv-oOPplchOY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/JPQTZSF4svfX9EHH3EVeMyVJ.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 25-07 12:26
Ss4 schreef op zondag 8 oktober 2023 @ 21:03:
[...]


Als de stooklijn goed is komt de kamertemperatuur niet boven het setpoint .
Op blz 69 staat hoe je de overshoot kan aanpakken. De perfecte instelling vergt vaak meerdere pogingen.
Uiteraard ja je ook de gewenste temperatuur 1 graad omlaag zetten


[Afbeelding]
Bij lagere stooklijn gaat de wp pendelen. Gewenste temperatuur lager zetten kan wel, maar dan ben je een soort DJ, want je wilt daarna de kamertemperatuur wel stabiel houden. Als een kamer afkoelt voelt dit erg onprettig. Dus ik ben niet zo gelukkig met die setting, het liefst had ik deze dan ook uitgezet, maar op 0 blijft ie oneindig doorstoken (trekt zich niks aan van de thermostaat dan).
Maar misschien snap ik het niet? Dan hoor ik het graag. Zou graag een goede oplossing hebben.

BMW 330D + Nissan Leaf. Woning uit 1900, nul-op-de-meter/gasloos dmv 57 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ss4
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 17-01-2024

Ss4

blackmore87 schreef op zondag 8 oktober 2023 @ 21:17:
[...]

Bij lagere stooklijn gaat de wp pendelen. Gewenste temperatuur lager zetten kan wel, maar dan ben je een soort DJ, want je wilt daarna de kamertemperatuur wel stabiel houden. Als een kamer afkoelt voelt dit erg onprettig. Dus ik ben niet zo gelukkig met die setting, het liefst had ik deze dan ook uitgezet, maar op 0 blijft ie oneindig doorstoken (trekt zich niks aan van de thermostaat dan).
Maar misschien snap ik het niet? Dan hoor ik het graag. Zou graag een goede oplossing hebben.
Het staat wat lastig omschreven maar ik interpreteer het als volgt:
De stooklijn is je base line bv om 20 Gr kamer te houden bij -10 is 45gr water nodig. Vanuit dat punt gaat je kamer thermostaat bijregelen stel je compensatie staat op 3 en je huidige kamertemperatuur is 19 Gr. Dan gooit hij de gewenste watertemperatuur met 3 graden omhoog is je kamer 21 gooit hij die 3 graden omlaag.

Ik weet niet 100% of dit klopt weet wel dat dit bij velen andere fabrikanten zo werkt.
Hoor het graag als het niet klopt.

Maar beetje rommelen met je compensatie factor is het proberen waard het kost tenslotte niks

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 25-07 11:49
blackmore87 schreef op donderdag 5 oktober 2023 @ 12:43:
Het stookseizoen zit er weer aan te komen, één van de grootste nadelen van mijn setup is toch wel dat de hysterese te groot is, de WP stookt te ver door boven setpoint.
Vermoedelijk ligt dit aan de thermostaten die ik heb (heb 2 dezelfde 1 voor benenden en 1 voor boven, type: ATW-RTU-07).
Iemand hier een goed alternatief? Of een oplossing met de huidige hardware?
Ik zou de temperatuur het liefst zo constant mogelijk houden, nu is bijvoorbeeld het setpoint 20,5 graden en loopt deze op tot 21/21,5, daarna koelt het dus weer af. Dit is niet behagelijk.
Nou kwam ik bijvoorbeeld al de Computherm Q8RF tegen, maar is dit makkelijk te koppelen aan de Hitachi? Inclusief het behoud van 2 "zones" ?
@blackmore87
@Leon-

Ik herken dit dus ook en ben ook een beetje gaan rondkijken. Moet zeggen de relatief goedkope thermostaten die ik op Amazon tegen kom heb ik mijn twijfels bij, maar dat is een gevoel.
Ik heb nu net een Netatmo aan/uit besteld. Deze is ooit in het begin van dit forum ook genoemd. Hier kan je ook de hysterese instellen. Ik zal hem deze week binnen krijgen en dan oet ik hem nog gaan aansluiten. Heb alleen gemerkt dat de huidige kabel van boven naar de huiskamer niet te vervangen is, omdat de buis verstopt zit 😡
Moet dus even kijken hoe ik een nieuwe draad die 230v aan kan, naar de huiskamer ga leggen.

Ook heb ik Jaga hybride’s besteld voor op de 3 slaapkamers, zodat ik een beter afgifte systeem boven heb voor lagere temperaturen. Die hoop ik dit jaar nog binnen te krijgen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blackmore87
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 25-07 12:26
STT_2022 schreef op maandag 9 oktober 2023 @ 10:58:
[...]


@blackmore87
@Leon-

Ik herken dit dus ook en ben ook een beetje gaan rondkijken. Moet zeggen de relatief goedkope thermostaten die ik op Amazon tegen kom heb ik mijn twijfels bij, maar dat is een gevoel.
Ik heb nu net een Netatmo aan/uit besteld. Deze is ooit in het begin van dit forum ook genoemd. Hier kan je ook de hysterese instellen. Ik zal hem deze week binnen krijgen en dan oet ik hem nog gaan aansluiten. Heb alleen gemerkt dat de huidige kabel van boven naar de huiskamer niet te vervangen is, omdat de buis verstopt zit 😡
Moet dus even kijken hoe ik een nieuwe draad die 230v aan kan, naar de huiskamer ga leggen.

Ook heb ik Jaga hybride’s besteld voor op de 3 slaapkamers, zodat ik een beter afgifte systeem boven heb voor lagere temperaturen. Die hoop ik dit jaar nog binnen te krijgen.
toon volledige bericht
Bij mij is het nog wat ingewikkelder helaas.. 2 draadloze thermostaten (1 voor de bovenverdieping en 1 voor de benedenverdieping). Ben wel benieuwd wat de Netatmo doet!
Wij hebben ook Jaga's boven, top! Binnenkort plaats ik een in het benedencircuit.

BMW 330D + Nissan Leaf. Woning uit 1900, nul-op-de-meter/gasloos dmv 57 zonnepanelen en een 11kW Hitachi WP.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • STT_2022
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 25-07 11:49
blackmore87 schreef op maandag 9 oktober 2023 @ 19:59:
[...]

Bij mij is het nog wat ingewikkelder helaas.. 2 draadloze thermostaten (1 voor de bovenverdieping en 1 voor de benedenverdieping). Ben wel benieuwd wat de Netatmo doet!
Wij hebben ook Jaga's boven, top! Binnenkort plaats ik een in het benedencircuit.
Op de site van Netatmo geven ze wel aan dat je meerdere thermostaten kan gebruiken, mits ze per zone apart zijn verbonden. Dit kwam ik tegen in hun FAQ. Dus wellicht iets om te checken.
Ook de Computherm zoals jij zei is er in multizone uitvoering.
Ik hou jullie op de hoogte.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Leon-
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 15-07 18:50
Ik ben benieuwd! Volgens de site van Netatmo is de thermostaat compatible met Hitachi https://check.netatmo.com/nl-nl/energy

Edit: hij is flink in de aanbieding via Amazon Prime: https://www.amazon.nl/Net...NTH01-BE-EC/dp/B01MG5X2NZ

[ Voor 37% gewijzigd door Leon- op 10-10-2023 13:21 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Leon-
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 15-07 18:50
STT_2022 schreef op maandag 9 oktober 2023 @ 10:58:
[...]


@blackmore87
@Leon-

Ik herken dit dus ook en ben ook een beetje gaan rondkijken. Moet zeggen de relatief goedkope thermostaten die ik op Amazon tegen kom heb ik mijn twijfels bij, maar dat is een gevoel.
Ik heb nu net een Netatmo aan/uit besteld. Deze is ooit in het begin van dit forum ook genoemd. Hier kan je ook de hysterese instellen. Ik zal hem deze week binnen krijgen en dan oet ik hem nog gaan aansluiten.
Heb je de thermostaat al binnen? Ik heb hem vanavond binnen gekregen en ben al een paar uur aan het klooien en krijg het nog niet voor elkaar.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PJP0ST978VaZgcFnPD77J_VsTnI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IoUfshOP64gaP1qmwiI7GEzo.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BDDb6LwYj92rmGTdiIyFGceh4T4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/72yEsoIlLix1twopZlzNqIfF.jpg?f=fotoalbum_tile


Ik heb de Netatmo op pin 13 en 14 aangesloten en haal stroom van 28 en 29. De oude thermostaat heb ik losgekoppeld van pin 1 en 2. De unit gaat aan wanneer ik de WP aanzet maar de WP reageert niet op een verandering. Bij de ruimte thermostaat setting heb ik alle 3 opties geprobeerd, namelijk: draadloos, bedraad en geen. Alle drie lijken ze niet te werken. Ik kan nergens in de handleiding vinden hoe ik een niet-hitachi thermostaat kan configureren in de unit.