LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1

Pagina: 1 ... 212 213 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • Antonl91
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 22:47
@ranvh
Je zal denk ik het meeste verwarmen? Maar dan is er wel iets mis denk ik als je een COP van 1.88 hebt.

Als ik die van mij uitreken kom ik voor alleen verwarmen deze maand op 6.0 uit, met de waarden van het display (dus zal wel een afwijking inzitten).

WP: LG Therma V 9kW - 14 Zonnepanelen - 2x Voltdeer SR5000 - WTW: Orcon HRC400 Ecomax - EV


  • sidohoi
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 21:29
Check in met een LG Therma V 7KW R290 (met hydrounit 6kw en 200L boiler).

Installatie is hier vorig jaar december neergezet, maar ik was niet helemaal tevreden over hoe de de boel hier initieel is neergezet:
  1. 100L 2 pijps paralel buffer (met enorm veel vermenging)
  2. hydrounit van 6KW aangesloten via schuko stopcontact op een b20 alamat (gevaarlijk... in de software heb ik de backupverwarming later gelimiteerd op 2KW.)
  3. Leidingwerk van buffer naar naar vloerverwarming verdeler met 25mm uponor mlb (10 groepen 65m2, geen zoneregeling)
Na klagen bij de installateur hebben ze de buffer er tussenuit gehaald en inmiddels draait het systeem een stuk mooier. Haal gelukkig nog een flow van 17,5L/min over het krappe leidingwerk.

Achteraf had ik de installatie liever zelf neergezet, maar je kan niet alles doen als je een volledig huis aan het verbouwen bent.

Lees de komende tijd graag even mee!

  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:39
@ranvh Zo'n lage COP suggereert dat de WP opstart, maar kort draait vol gas, en snel weer uit gaat. Wat is je waterdebiet instelling? Gebruik je een tweede/externe pomp? Stroomt het goed door? Het kan ook zijn dat de thermostaat de warmte in korte pulsen vraagt. Je kan proberen de externe thermostaat uit te zetten in de WP instellingen, en even zelf op "Warmte" te verwarmen en kijken of de WP dan langere tijd aanblijft. Dan ligt het aan de thermostaat. Als de WP alsnog snel afslaat, controleer watertemperatuur en hysterese instellingen. De opstartpiek zoals veel in dit topic besproken.

  • ranvh
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 19:33
@mdvmine bedankt voor je hulp in de analyse! de pomp stond op optimal flow stand, maar gister aangepast naar vaste flow stand. Hij staat nog wel op de vooringestelde flow van 26 L/min, maar als ik naar de flow kijk als ie aan slaat is de flow 22.5. Pump capacity staat op 100%, vaste dT 5 graden

We hebben een externe pomp voor de vloerverwarming, die staat ingesteld op 0.9m3/hr (15L/m) zodra de thermostaat aan slaat

Hysterese op water stond op -2,+2. Die heb ik net aangepast naar -2,+4. Hysterese op lucht staat op -1,+1

[ Voor 8% gewijzigd door ranvh op 06-11-2026 13:06 ]


  • Antonl91
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 22:47
ranvh schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 13:02:
@mdvmine bedankt voor je hulp in de analyse! de pomp stond op optimal flow stand, maar gister aangepast naar vaste flow stand. Hij staat nog wel op de vooringestelde flow van 26 L/min, maar als ik naar de flow kijk als ie aan slaat is de flow 22.5. Pump capacity staat op 100%, vaste dT 5 graden

We hebben een externe pomp voor de vloerverwarming, die staat ingesteld op 0.9m3/hr (15L/m) zodra de thermostaat aan slaat

Hysterese op water stond op -2,+2. Die heb ik net aangepast naar -2,+4. Hysterese op lucht staat op -1,+1
Heb je wat foto's van de energieverbruik en thermische energie opwek van de afgelopen tijd? Zie je ook in het menu staan.

Het echte kantelpunt is afhankelijk van verschillende zaken, maar met een COP van 1.88 is gas misschien zelfs goedkoper, dat is wel zorgelijk.
Waar het kantelpunt in de praktijk ligt
Tussen 2022 en 2025 bewoog gas ruwweg tussen €1,30 en €1,90 per m³, stroom tussen €0,26 en €0,45 per kWh. Reken die prijzen door en het kantelpunt komt over die hele periode uit tussen ongeveer 1,6 en 2,1.
https://www.quatt.io/waar...ijs-warmtepomp-versus-gas

WP: LG Therma V 9kW - 14 Zonnepanelen - 2x Voltdeer SR5000 - WTW: Orcon HRC400 Ecomax - EV


  • sidohoi
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 21:29
Ik heb sinds kort mijn warmtepomp ook via Modbus verbonden. Het viel mij op dat de compressor elk uur flink oplaait wanneer hij op een laag vermogen draait. Ik denk een olie return cycle?

Wat hebben jullie gedaan om er voor te zorgen dat de warmtepomp daarna rustig door blijft draaien? Ik heb de stooklijn nu op de inlet ingesteld en zo lijkt de vloer de warmtepieken van de ORC's aardig op te vangen.

  • ranvh
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 19:33
@Antonl91 ik heb alle verbruik en opwek van afgelopen jaar even naast elkaar gezet, en ik weet even niet of ik dan de COP moet berekenen op alleen verwarmen, of dat warmteafgifte ook bij warm water en vloerkoeling hoort, dus even beide opties doorgerekend. Wat ik zo zie was de COP toch wel wat hoger dan 1.88 maar niet perse veel.. Deze November lijkt tot nu toe m'n record hoogte COP te worden op 3.24

Zie tabel hier onder

en gas is voor ons niet echt meer een optie, die aansluiting is helemaal weggehaald vorig jaar. We hebben wel een houtkachel als backup mocht het stroomnet plat vallen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E9iJu5_bkeFz0AiOxY5Lebsimak=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b9J5733ucxpV6cWkW3LDw7Is.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 9% gewijzigd door ranvh op 06-11-2026 19:20 ]


  • Antonl91
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 22:47
ranvh schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 19:11:
@Antonl91 ik heb alle verbruik en opwek van afgelopen jaar even naast elkaar gezet, en ik weet even niet of ik dan de COP moet berekenen op alleen verwarmen, of dat warmteafgifte ook bij warm water en vloerkoeling hoort, dus even beide opties doorgerekend. Wat ik zo zie was de COP toch wel wat hoger dan 1.88 maar niet perse veel.. Deze November lijkt tot nu toe m'n record hoogte COP te worden op 3.24

Zie tabel hier onder

en gas is voor ons niet echt meer een optie, die aansluiting is helemaal weggehaald vorig jaar. We hebben wel een houtkachel als backup mocht het stroomnet plat vallen.
[Afbeelding]
En welke instelling heb je voor de verwarming, maakt de warmtepomp een constante temperatuur en is er een externe thermostaat die water uit het buffervat richting de vloerverwarming pompt of is de uitgaande temperatuur voor verwarmen dynamisch (stooklijn).

Want ik heb eigenlijk een vermoeden dat er koeltechnisch iets niet helemaal klopt. Je hebt het over watertemperatuur van 45 graden, met een keer per week verhogen ivm legionella. Als ik naar de datasheet kijk dan zie ik volgens mij voor deze warmtepomp (pagiona 56?)
https://aircoplazazwolle....a-v-product-catalogus.pdf

A7 W55 een COP van 2.7.

Gemiddeld gezien was september 14,7 graden, laten we zeggen dat het 10 graden was in jouw geval. Dan zit je er met een watertemperatuur van 45 graden nog onder qua COP?

WP: LG Therma V 9kW - 14 Zonnepanelen - 2x Voltdeer SR5000 - WTW: Orcon HRC400 Ecomax - EV


  • ranvh
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 19:33
Antonl91 schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 20:25:
[...]

En welke instelling heb je voor de verwarming, maakt de warmtepomp een constante temperatuur en is er een externe thermostaat die water uit het buffervat richting de vloerverwarming pompt of is de uitgaande temperatuur voor verwarmen dynamisch (stooklijn).
Een externe thermostaat stuurt inderdaad de pomp naar de vloerverwarming aan.

De stooklijn voor de "AI stand" zag ik gister dat wel echt hoog stond afgesteld. Volgens mij was het in de richting van -10,18 en 45,30. Die had ik dan wel op AI -5 maar dan is het nog 40,25 wat me nogsteeds hoog lijkt voor vloerverwarming. Dus die heb ik gister aangepast naar -20,18 en 35,23 en ook weer de AI stand aangezet in plaats van vaste temperatuur.

Even kijken of dat komende dagen effect heeft. Als er iets anders is wat ik ook vast kan aanpassen hoor ik het graag!

  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 18:24
ranvh schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 20:52:
[...]

Een externe thermostaat stuurt inderdaad de pomp naar de vloerverwarming aan.

De stooklijn voor de "AI stand" zag ik gister dat wel echt hoog stond afgesteld. Volgens mij was het in de richting van -10,18 en 45,30. Die had ik dan wel op AI -5 maar dan is het nog 40,25 wat me nogsteeds hoog lijkt voor vloerverwarming. Dus die heb ik gister aangepast naar -20,18 en 35,23 en ook weer de AI stand aangezet in plaats van vaste temperatuur.

Even kijken of dat komende dagen effect heeft. Als er iets anders is wat ik ook vast kan aanpassen hoor ik het graag!
Waarom heb je een vloerverwarmingverdeler met pomp?

  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20:42
Vandaag de Coptimeister met Eastron energiemeter aangesloten op de thermostaat V R290. Installatie zonder tapwater. Ik kon de instelling voor prerun en overrun niet vinden. Ook niet helemaal duidelijk of ik de juiste temperaturen heb gewijzigd.

Iemand stelde laatst een Coptimeister draadje voor. Vind ik een top idee. Hoe zetten we dit op?

  • Erik12484
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 08-11 11:10
De prerun/overrun instellingen staan typisch in "installer menu" --> "General" --> "Pump prerun/overrun". Maar de locaties en mogelijkheden tot instellen kunnen wat schelen tussen verschillende RMC versies. Instructie is zojuist geupdate zodat het iets overzichtelijker is welke settings waar zitten.

[ Voor 18% gewijzigd door Erik12484 op 07-11-2026 08:25 ]


  • WirelessErik
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 20:42
Erik12484 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 08:18:
De prerun/overrun instellingen staan typisch in "installer menu" --> "General" --> "Pump prerun/overrun". Maar de locaties en mogelijkheden tot instellen kunnen wat schelen tussen verschillende RMC versies. Instructie is zojuist geupdate zodat het iets overzichtelijker is welke settings waar zitten.
Thx,

Gevonden.

  • ranvh
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 19:33
Oilman schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 23:24:
[...]

Waarom heb je een vloerverwarmingverdeler met pomp?
De verdelers zelf hebben geen eigen pomp. De thermostaat stuurt een pomp aan van het buffervat naar de verdelers.

  • Sil-vur
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 00:41
Aangezien ik tevreden ben met mijn 5kw monoblok en instellingen, ben ik er een tijdje tussenuit geweest hier.

Ik zou graag mijn installatie onafhankelijk maken van mijn HA server. Als ik het goed begrijp is CoptiMeister dan de (enige?) beste manier?

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 22:46

PeteSplit

ik weet het niet

*O* oOo

[ Voor 255% gewijzigd door PeteSplit op 07-11-2026 15:17 ]

LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8


  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 21:52
@Sil-vur in ESPHome kan je ook standalone draaien. De vraag is meer wat je precies wilt bereiken?

Heb zelf nu heel de sturing in ESPHome zitten en wat aanvullende automations in HA. Als HA er uit ligt gaat ESPHome gewoon braaf verder met de aansturing. En als die uit zou vallen dan gaat de LG ook gewoon nog verder op de stand waar die op stond.

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 23:00

walter_321

sidohoi schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 16:26:
Ik heb sinds kort mijn warmtepomp ook via Modbus verbonden. Het viel mij op dat de compressor elk uur flink oplaait wanneer hij op een laag vermogen draait. Ik denk een olie return cycle?

Wat hebben jullie gedaan om er voor te zorgen dat de warmtepomp daarna rustig door blijft draaien? Ik heb de stooklijn nu op de inlet ingesteld en zo lijkt de vloer de warmtepieken van de ORC's aardig op te vangen.
Draait of draaide de wp naar de ORC niet rustig verder?

  • sidohoi
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 21:29
walter_321 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 17:07:
[...]

Draait of draaide de wp naar de ORC niet rustig verder?
Nee, ik heb de pomp verder op optimal flow staan en ik zag dat de pomp iets vertraagd reageert en bij de ORC de outlet temp snel oploopt naar 36 graden wanneer het water eigenlijk 28 graden moet zijn. Had destijds de hysterese toen al maximaal gezet (+4 graden) maar daar ging hij dan als nog overeen waardoor hij afslaat.

Ik heb nu mijn stooklijn omgebouwd naar de inlet temperaatuur (-10/32 | 16/22) en hij pruttelt nu mooi door na de ORC's.

Vraag me af of er nog nadelen zitten aan het sturen op inlet temperatuur, aangezien outlet de standaard lijkt te zijn.

Screenshot van elektrisch verbruik van afgelopen 12u (gaat netjes door na de ORCs):

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bkDPIO8_F6Tka92Ot4aqsCImmq4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HRpWM8CHAMljZKmiI9NJCOcx.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door sidohoi op 08-11-2026 10:51 ]


  • Antonl91
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 22:47
ranvh schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 20:52:
[...]

Een externe thermostaat stuurt inderdaad de pomp naar de vloerverwarming aan.

De stooklijn voor de "AI stand" zag ik gister dat wel echt hoog stond afgesteld. Volgens mij was het in de richting van -10,18 en 45,30. Die had ik dan wel op AI -5 maar dan is het nog 40,25 wat me nogsteeds hoog lijkt voor vloerverwarming. Dus die heb ik gister aangepast naar -20,18 en 35,23 en ook weer de AI stand aangezet in plaats van vaste temperatuur.

Even kijken of dat komende dagen effect heeft. Als er iets anders is wat ik ook vast kan aanpassen hoor ik het graag!
Is de COP na die tijd significant verbeterd?

Het was 5 november gemiddeld 10 graden buiten volgens google ai, dus icm met die -5 zou je denk ik op rond de 35 graden water zitten? Dus dan zou je nogsteeds niet zo'n lage cop moeten hebben.

Mijn stooklijn staat tot -10 ingesteld. Als het daaronder komt doe ik wel wat handmatige acties :9

WP: LG Therma V 9kW - 14 Zonnepanelen - 2x Voltdeer SR5000 - WTW: Orcon HRC400 Ecomax - EV


  • Antonl91
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 22:47
sidohoi schreef op zondag 8 november 2026 @ 10:49:
[...]
Screenshot van elektrisch verbruik van afgelopen 12u (gaat netjes door na de ORCs):

[Afbeelding]
Die van mij heeft ook ongeveer elk uur een ORC.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NUjgAZoQQvkaiESPvvnpnkCE0RM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5rXeZ2WEpzX7GMwz8wTZ0MHm.png?f=fotoalbum_large

WP: LG Therma V 9kW - 14 Zonnepanelen - 2x Voltdeer SR5000 - WTW: Orcon HRC400 Ecomax - EV


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 23:00

walter_321

sidohoi schreef op zondag 8 november 2026 @ 10:49:
[...]

Nee, ik heb de pomp verder op optimal flow staan en ik zag dat de pomp iets vertraagd reageert en bij de ORC de outlet temp snel oploopt naar 36 graden wanneer het water eigenlijk 28 graden moet zijn. Had destijds de hysterese toen al maximaal gezet (+4 graden) maar daar ging hij dan als nog overeen waardoor hij afslaat.

Ik heb nu mijn stooklijn omgebouwd naar de inlet temperaatuur (-10/32 | 16/22) en hij pruttelt nu mooi door na de ORC's.

Vraag me af of er nog nadelen zitten aan het sturen op inlet temperatuur, aangezien outlet de standaard lijkt te zijn.

Screenshot van elektrisch verbruik van afgelopen 12u (gaat netjes door na de ORCs):

[Afbeelding]
Dan gok ik dat je in silent mode draait. Er zit een serieuze bug in veel LG warmtepompen waardoor bij de ORC in silent mode de WP op een bepaalde vermogen blijft doordraaien totdat die over de hysterese gaat en uit gaat.
Enige oplossing is de silent mode niet gebruiken.

  • bakvis
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 20:17

bakvis

Tweakers.Nerd

@Erik12484 Vraagje over de coptimeister (gezien er nog geen los topic is). In de ondersteunde meters staan de volgende:
Energiemeters
ABB:
  • ABB B23 met RS485 (voor 3-fasen)
  • ABB B21 met RS485 (voor 1-fasen)
Eastron:
  • Eastron SDM630 (voor 3-fasen)
  • Eastron SDM230 (voor 1-fasen)
Chint:
  • Chint DTSU666 (voor 3-fasen)
Dit zijn allemaal modbus meters. Nu heeft Easton meerdere opties (Wi-Fi (ook bekend als de home-wizzard meter), TCP-Modbus en gewoon modus)

Zijn er (concrete) plannen om ook deze meters toe te voegen aan de coptimeister over Lan/WiFi? Nu ben je namelijk verplicht om een RS485 kabel te leggen richting de warmtepomp en daar de Easton meter te plaatsen. Als je je energie meter in de meterkast wilt hebben dan moet je dus daar de RS485 kabel heen leggen, vaak een stuk lastiger.

Met de Wi-Fi/Ethernet meter ben je een stuk flexibeler in de plaatsing van de meter en is hij ook makkelijker te integreren als energie meter in Home-assistant/Domoticz zonder dat je een waveshare ofzo nodig hebt (al hoop ik dat de Coptimeister het ook doorgeeft via MQTT??

De data wordt gebruikt als input voor de COP berekening en niet voor sturing van de warmtepomp dus ik zie niet in waarom dit niet via TCP/IP zou kunnen.

Verder zou het integreren van de API's voor deze meters ook de deur openen voor sturing op basis van beschikbare zonnestroom als een andere meter wordt toegevoegd die het totale huisverbruik meet.

We gaan in december onze warmtepomp plaatsen en ik ben dus bezig met de voorbereiding van o.a. de elektrische installatie. Mochten de andere meters op korte termijn worden toegevoegd dan kan dit mijn keuze beïnvloeden voor de meter die ik bestel.

Mijn Specs


  • sidohoi
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 21:29
walter_321 schreef op zondag 8 november 2026 @ 14:35:
[...]

Dan gok ik dat je in silent mode draait. Er zit een serieuze bug in veel LG warmtepompen waardoor bij de ORC in silent mode de WP op een bepaalde vermogen blijft doordraaien totdat die over de hysterese gaat en uit gaat.
Enige oplossing is de silent mode niet gebruiken.
Ik gebruik geen silent mode.


Het ontstaat denk ik omdat bij zulke lage vermogens rechtstreeks op de vloerverwarming ook geen hoge flow nodig is. Met optimal flow draait de pomp maar op 8L/min als ik op laag vermogen draai. Als er dan een ORC start en de optimal flow reageert daar te laat op is het outlet water al snel 36 graden.

Vermoedelijk kan ik het ook voorkomen door een vast hoger debiet in te stellen, maar de pomp altijd zo hard laten draaien terwijl dat niet nodig is leek mij ook zonde van de energie.

  • ranvh
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 19:33
Antonl91 schreef op zondag 8 november 2026 @ 10:57:
[...]

Is de COP na die tijd significant verbeterd?

Het was 5 november gemiddeld 10 graden buiten volgens google ai, dus icm met die -5 zou je denk ik op rond de 35 graden water zitten? Dus dan zou je nogsteeds niet zo'n lage cop moeten hebben.

Mijn stooklijn staat tot -10 ingesteld. Als het daaronder komt doe ik wel wat handmatige acties :9
Ja ik verwacht ook dat er naast de stooklijn wel wat andere instellingen moeten worden gefinetuned.

Vandaag was het hier gemiddeld 7.5 graden buiten , water temperatuur rond de 30 graden, en heeft de warmtepomp een COP van 3.5 behaald tot nu toe. Volgens spec zou die dan 4.7 moeten kunnen halen.

Is een deel van dit verschil in lrestatie nog te linken aan silent mode?

  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:39
sidohoi schreef op zondag 8 november 2026 @ 10:49:
[...]
Vraag me af of er nog nadelen zitten aan het sturen op inlet temperatuur, aangezien outlet de standaard lijkt te zijn.
Bij sturen op inlet heb je kans op een grotere en/of langere opstartpiek. Maar het hangt helemaal af van je CV systeem, welke temperatuur je vraagt en hoe ver dat boven je huidige CV temperatuur is. Aan de andere kant, zo heel vaak doe je geen opstart ... liever constant tempo; dus is het ook niet echt een probleem. Het zou vervelend kunnen zijn in de lente/herfst als je de WP expres langer uit laat staan om pendelen te voorkomen. Maar meestal is je vraag temperatuur dan ook laag.

  • sidohoi
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 21:29
mdvmine schreef op zondag 8 november 2026 @ 19:38:
[...]


Bij sturen op inlet heb je kans op een grotere en/of langere opstartpiek. Maar het hangt helemaal af van je CV systeem, welke temperatuur je vraagt en hoe ver dat boven je huidige CV temperatuur is. Aan de andere kant, zo heel vaak doe je geen opstart ... liever constant tempo; dus is het ook niet echt een probleem. Het zou vervelend kunnen zijn in de lente/herfst als je de WP expres langer uit laat staan om pendelen te voorkomen. Maar meestal is je vraag temperatuur dan ook laag.
Ik zie inderdaad een opstartpiek van ongeveer 20-30 min, daarna nog een half uur wat zoeken voordat hij echt helemaal stabiel door begint te pruttelen.

Dit was vandaag na de SWW run van vanmiddag, duurde even voordat hij weer aansprong vanwege de -1 hysterese die ik op de inlet had staan. Deze net eens op 0,5 gezet om te zien of dat beter voelt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TLCyC7S_80o8-VtWaPASu6dxb9w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JWHNNKEGuBnwWPf8iFJFWt0P.png?f=fotoalbum_large

  • Antonl91
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 22:47
ranvh schreef op zondag 8 november 2026 @ 17:47:
[...]

Ja ik verwacht ook dat er naast de stooklijn wel wat andere instellingen moeten worden gefinetuned.

Vandaag was het hier gemiddeld 7.5 graden buiten , water temperatuur rond de 30 graden, en heeft de warmtepomp een COP van 3.5 behaald tot nu toe. Volgens spec zou die dan 4.7 moeten kunnen halen.

Is een deel van dit verschil in lrestatie nog te linken aan silent mode?
De specificaties geeft 4.7 aan bij lucht 7, water 35. Aangezien je daar 5 graden onder zit moet dat dus zeker boven de 4.7 zitten. Ik zit voor vandaag volgens het display op 63.8kWh thermisch en 10.7kWh elektrisch, daar zal zeker een afwijking in lg sensoren zitten, maar is echt significant beter (en ik zie op mijn display ook silent mode aanstaan).

Ik zou als ik jou was kijken of je rondom de koppelingen van het koelcircuit olie vlekjes ziet en contact opnemen met de installateur.

Je geeft ook aan dat je split hebt, hoeveel meter zit er tussen de buiten unit en binnen unit?

Mijn gevoel zegt of intern iets niet goed, of een afwijking op de sensoren of koelmiddel te kort (door lekkage of omdat ze niet extra hebben bijgevuld voor de extra leiding lengte).

WP: LG Therma V 9kW - 14 Zonnepanelen - 2x Voltdeer SR5000 - WTW: Orcon HRC400 Ecomax - EV


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 23:00

walter_321

sidohoi schreef op zondag 8 november 2026 @ 17:32:
[...]

Ik gebruik geen silent mode.


Het ontstaat denk ik omdat bij zulke lage vermogens rechtstreeks op de vloerverwarming ook geen hoge flow nodig is. Met optimal flow draait de pomp maar op 8L/min als ik op laag vermogen draai. Als er dan een ORC start en de optimal flow reageert daar te laat op is het outlet water al snel 36 graden.

Vermoedelijk kan ik het ook voorkomen door een vast hoger debiet in te stellen, maar de pomp altijd zo hard laten draaien terwijl dat niet nodig is leek mij ook zonde van de energie.
Bij de ORC zie ik de WP zowat onmiddellijk naar 24l/min gaan bij mijn 7kw versie.
Dat is hier voldoende opdat de outlet niet verhoogt. Omdat ik momenteel even als test op een vast debiet draai, kan ik even niet het juiste gedrag zien. Ik draai op 17l/min en dan zit delta T rond 2°C bij de kleinere vermogens. Tijdens een ORC gaat dat naar een 4°C. Ik verwacht bij werken op optimaal zelfs een korte daling in delta T...

Maar Ik dacht idd van anderen verstaan te hebben dat hun wp niet zo snel reageert en dan krijg je idd snel een piek in de output temperatuur.
Maar ik stuur op inlaat temperatuur (tussen 23°c en 30°C op koudste dagen). Een ORC is te kort op echt invloed te hebben.
Pagina: 1 ... 212 213 Laatste