Ik heb vandaag isolatiemateriaal en thermische pasta aangebracht, waardoor de aanvoertemperatuur met ongeveer 1 graad is verbeterd. De retourtemperatuur voelde onveranderd aan, maar het temperatuurverschil is met 1 graad toegenomen.
Ik begrijp daar niets van.Bazz0847 schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 13:47:
Niet helemaal, want als je de warmtepomp door had laten draaien had je een lagere stooklijn kunnen gebruikenPlus je radiatoren/vloer moeten vanaf kamertemperatuur opgewarmd worden etc. Er is sowieso veel meer vermogen nodig als hij in (bijvoorbeeld) 60% van de tijd 90% van de warmte (in vergelijking met geen verlaging toepassen) moet gaan maken. Bij een CV-ketel maakt dat niks uit, maar bij een warmtepomp wel.
Je stooklijn staat vast en bepaalt hoeveel warmte er wordt toegevoegd aan je huis. In principe zou dat gelijk zijn met het warmteverlies. Daardoor blijft je huis redelijk op temperatuur.
Stel dat bij 10 graden buitentemperatuur je een target temperatuur van 30 graden nodig hebt om je huis te verwarmen naar 20 graden. De mooie LG heeft daar 500w voor nodig om die temperatuur te bereiken.
Als je de temperatuur constant houdt dan is dat 24 uur keer 500w = 12kWh.
Stel dat je van 00.00u tot 04.00u de WP uitzet. Dan zakt de temperatuur misschien naar 18 graden. Wat niet uitmaakt, want je ligt toch te slapen. Om 04.00u gaat de WP weer verder op 500w verwarmen en is het rond 07.00u weer 20 graden. Lekker warm als je opstaat.
In dit geval hoeft de WP maar 24 - 4 = 20 uur te verwarmen op 500w, wat een verbruik van 10kWh geeft. Een duidelijke besparing dus.
https://github.com/hubertjanhickinson/OrconWifiController/
Je vergeet de opstartpiek.hupie679 schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 21:06:
[...]
Ik begrijp daar niets van.
Je stooklijn staat vast en bepaalt hoeveel warmte er wordt toegevoegd aan je huis. In principe zou dat gelijk zijn met het warmteverlies. Daardoor blijft je huis redelijk op temperatuur.
Stel dat bij 10 graden buitentemperatuur je een target temperatuur van 30 graden nodig hebt om je huis te verwarmen naar 20 graden. De mooie LG heeft daar 500w voor nodig om die temperatuur te bereiken.
Als je de temperatuur constant houdt dan is dat 24 uur keer 500w = 12kWh.
Stel dat je van 00.00u tot 04.00u de WP uitzet. Dan zakt de temperatuur misschien naar 18 graden. Wat niet uitmaakt, want je ligt toch te slapen. Om 04.00u gaat de WP weer verder op 500w verwarmen en is het rond 07.00u weer 20 graden. Lekker warm als je opstaat.
In dit geval hoeft de WP maar 24 - 4 = 20 uur te verwarmen op 500w, wat een verbruik van 10kWh geeft. Een duidelijke besparing dus.
Je vergeet alleen dat je huis die 12 je nodig heeft om op temperatuur te blijven. Wanneer de wip uit gaat zal het opgenomen vermogen om weer op 20c te komen hoger zijn, er moet namelijk het normale verlies + de verloren warmte worden toegevoegd. Hierdoor moet de pomp op een hoger vermogen draaien en gaat de COP naar beneden.hupie679 schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 21:06:
[...]
Ik begrijp daar niets van.
Je stooklijn staat vast en bepaalt hoeveel warmte er wordt toegevoegd aan je huis. In principe zou dat gelijk zijn met het warmteverlies. Daardoor blijft je huis redelijk op temperatuur.
Stel dat bij 10 graden buitentemperatuur je een target temperatuur van 30 graden nodig hebt om je huis te verwarmen naar 20 graden. De mooie LG heeft daar 500w voor nodig om die temperatuur te bereiken.
Als je de temperatuur constant houdt dan is dat 24 uur keer 500w = 12kWh.
Stel dat je van 00.00u tot 04.00u de WP uitzet. Dan zakt de temperatuur misschien naar 18 graden. Wat niet uitmaakt, want je ligt toch te slapen. Om 04.00u gaat de WP weer verder op 500w verwarmen en is het rond 07.00u weer 20 graden. Lekker warm als je opstaat.
In dit geval hoeft de WP maar 24 - 4 = 20 uur te verwarmen op 500w, wat een verbruik van 10kWh geeft. Een duidelijke besparing dus.
Yes, precies ditbakvis schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 22:45:
[...]
Je vergeet alleen dat je huis die 12 je nodig heeft om op temperatuur te blijven. Wanneer de wip uit gaat zal het opgenomen vermogen om weer op 20c te komen hoger zijn, er moet namelijk het normale verlies + de verloren warmte worden toegevoegd. Hierdoor moet de pomp op een hoger vermogen draaien en gaat de COP naar beneden.
Maker van de HeatMeister ventilatorsturing en CoptiMeister warmtepompsturing
Daar ga je de fout in! Als er 24h/dag 500W nodig is om je huis op temperatuur te houden en je zet hem van 00:00u tot 04:00u uur stil, dan is het om 07:00u nog geen 20 graden. Om in die 3 uurtjes de temperatuur weer van 18 graden naar 20 graden te krijgen moet het warmteverlies van het huis plus "de warmtemassa x 2 graden", van het huis geproduceerd worden. Daar is dan beslist meer dan 500W voor nodig. Wat dat betreft komt de opstartpiek dan goed van pas, dat is alvast een eerste dotatie in het energiedepot van je huishupie679 schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 21:06:
[...]
Om 04.00u gaat de WP weer verder op 500w verwarmen en is het rond 07.00u weer 20 graden. Lekker warm als je opstaat.
Netto bespaar je wel iets want in de tijd dat het huis afkoelde van 20 naar 18 graden was de gemiddelde temperatuur 1 graad lager wat een iets lagere warmte uitstroom betekend. Bij een buitentemperatuur van b.v. 5 graden is dat ongeveer 6.7%. Maar alleen over die 4 uur, dus 4/24 x 6.7 = 1.1% over het hele etmaal.
Dus ja, een tijdelijke verlaging helpt, maar slecht een heel klein beetje... En de kans is inderdaad groot dat het voordeel verloren gaat als de WP bij het opstoken onder een minder gunstige conditie moet werken.
Het meeste bespaar je door de warmtepomp uit te zetten en een dikke trui aan doen. En met de fiets naar je werk i.p.v. met de auto. En op de aanbiedingen in de winkels te letten. En uiteraard koud douchen.
Het is al jaren bekend maar AI zet het nog eens mooi op een rijtje (scheelt me een hoop typewerk):
Waarom uitzetten of flink verlagen geen goed idee is
- Laag rendement bij opwarmen: Een warmtepomp werkt het efficiëntst als hij op een lage, constante temperatuur rustig blijft draaien. Het 's ochtends weer opstoken van een flink afgekoeld huis kost vaak meer energie dan het 's nachts constant laten doordraaien. [1, 2, 3, 4]
- Langzame opwarming: Warmtepompen (zeker in combinatie met vloerverwarming) zijn ontworpen om geleidelijk warmte af te geven. Ze kunnen een koud huis niet snel opwarmen zoals een cv-ketel, wat leidt tot comfortverlies in de ochtend. [1, 2, 3]
- Meer slijtage: Het constant aan- en uitschakelen (aan/uit-cycli) belast de compressor zwaarder dan een gelijkmatig laag toerental. [1]
- Constante temperatuur: Houd de temperatuur 's nachts nagenoeg gelijk aan die overdag (of maximaal 1 graad lager). [1, 2]
- Beperkte nachtverlaging (optioneel): Heb je een goed geïsoleerde woning met radiatoren, dan kan een kleine verlaging van maximaal 1 à 2 graden soms wel, maar bij vloerverwarming en de meeste warmtepompen levert dit nauwelijks voordeel op. [1, 2]
- Laat de regeling het werk doen: Vertrouw op de weersafhankelijke regeling of slimme thermostaat van de warmtepomp om heel geleidelijk bij te sturen. [1]
[ Voor 81% gewijzigd door GJzon op 13-10-2026 23:22 ]
Is er van elk van die functies uitgebreide documentatie beschikbaar wat de functie ervan is en hoe je het moet instellen? Ziet er goed uit!thijspillen schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 21:25:
Hierbij de eerste beloofde plotjes:
[Afbeelding]
En ik heb hem ook vrij vlot in HA gekregen via MQTT / mosquitto:
Ik heb de Eastron ook als meter nu in mijn energiestroom kunnen toevoegen, maar ik sta meer dan open voor dashboard inrichting suggesties![]()
[Afbeelding]
De zaken liggen soms iets complexer met een WP: Als je, zoals in deze periode, de WP afzet 's nachts (9°) en overdag (18°) terug aanzet ga je juist een veel hogere COP halen. Dus meer warmte voor hetzelfde geld.bakvis schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 22:45:
[...]
Je vergeet alleen dat je huis die 12 je nodig heeft om op temperatuur te blijven. Wanneer de wip uit gaat zal het opgenomen vermogen om weer op 20c te komen hoger zijn, er moet namelijk het normale verlies + de verloren warmte worden toegevoegd. Hierdoor moet de pomp op een hoger vermogen draaien en gaat de COP naar beneden.
Daar komt nog bovenop dat niet elk huis hetzelfde is. Het ene huis zal die ochtend een frisse 19° aan binnentemperatuur hebben, het andere nog 21°... Wat maakt dat voor sommige de WP 's nachts afzetten geen optie is.
Bij ons thuis stuur ik de WP aan via modbus en Home assistant. In samenwerking met Claude
De planner doet een berekening wanneer de binnentemperatuur buiten ons comfort valt, en kiest op die basis een "stookblok" uit. Daarbij is er ook aandacht voor de hoogste haalbare COP, prijs van electriciteit (dynamisch tarief) en PV opwekking.
Nu werkt dit perfect, en gaat dit besparen in de tussenseizoenen. Eenmaal echt winter blijft de WP gewoonweg draaien. (Behalve bij dure stroomuren en buitentemp hoger dan 6°)
In sommige combinaties van huizen/isolatie/warmtepomp ligt er geen besparing te rapen, en moet de Wp inderdaad gewoon alles inhalen, wat leid tot hogere stroomafname/kosten. In andere gevallen,waar het huis zeer traag afkoeld, kan er wel degelijk bespaard worden door slimme momenten uit te kiezen om te stoken.
Iemand die dit draadje ook al een tijdje volgt, weet dat de LG sturing niet overloopt van finesse, en er veel "tweaking" nodig is.... Maar dit leent zich dan ook uitstekend om de handen uit de mouwen te steken en dit onding zelf slim te maken.
Indruk van de planner:
[ Voor 9% gewijzigd door Kenwood960 op 14-10-2026 09:03 ]
Dit is dan weer wel een slimme manier om het te doen, maar simpelweg uitzetten snachts zonder enige andere kennis is niet altijd efficenter.Kenwood960 schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 08:53:
[...]
De zaken liggen soms iets complexer met een WP: Als je, zoals in deze periode, de WP afzet 's nachts (9°) en overdag (18°) terug aanzet ga je juist een veel hogere COP halen. Dus meer warmte voor hetzelfde geld.
Daar komt nog bovenop dat niet elk huis hetzelfde is. Het ene huis zal die ochtend een frisse 19° aan binnentemperatuur hebben, het andere nog 21°... Wat maakt dat voor sommige de WP 's nachts afzetten geen optie is.
Bij ons thuis stuur ik de WP aan via modbus en Home assistant. In samenwerking met Claudeheb ik een klimaatplanner gemaakt. Die beslist het beste moment om de WP aan te zetten.
De planner doet een berekening wanneer de binnentemperatuur buiten ons comfort valt, en kiest op die basis een "stookblok" uit. Daarbij is er ook aandacht voor de hoogste haalbare COP, prijs van electriciteit (dynamisch tarief) en PV opwekking.
Nu werkt dit perfect, en gaat dit besparen in de tussenseizoenen. Eenmaal echt winter blijft de WP gewoonweg draaien. (Behalve bij dure stroomuren en buitentemp hoger dan 6°)
In sommige combinaties van huizen/isolatie/warmtepomp ligt er geen besparing te rapen, en moet de Wp inderdaad gewoon alles inhalen, wat leid tot hogere stroomafname/kosten. In andere gevallen,waar het huis zeer traag afkoeld, kan er wel degelijk bespaard worden door slimme momenten uit te kiezen om te stoken.
Iemand die dit draadje ook al een tijdje volgt, weet dat de LG sturing niet overloopt van finesse, en er veel "tweaking" nodig is.... Maar dit leent zich dan ook uitstekend om de handen uit de mouwen te steken en dit onding zelf slim te maken.
Indruk van de planner:
[Afbeelding]
Hallo,
ik heb een heel andere vraag:
Ik heb deze zomer een back-upverwarming laten installeren (het 6 kW-model). De warmtepomp is de R32 U44 met 9 kW. Het zit nu zo dat de reserveverwarming bij elke ontdooiing meteen aangaat. Ik dacht dat de reserveverwarming alleen bij behoefte meedraait?
Blijft er dan alleen de mogelijkheid over om hem van het stroomnet los te koppelen?
ik heb een heel andere vraag:
Ik heb deze zomer een back-upverwarming laten installeren (het 6 kW-model). De warmtepomp is de R32 U44 met 9 kW. Het zit nu zo dat de reserveverwarming bij elke ontdooiing meteen aangaat. Ik dacht dat de reserveverwarming alleen bij behoefte meedraait?
Blijft er dan alleen de mogelijkheid over om hem van het stroomnet los te koppelen?
Er is documentatie verkrijgbaar voor de setup, die de installatie in stap voor stap uitlegd, maar eerlijk gezeg heb ik dit zelf uitbesteed (zeer lichtgroene nerd hier).Floris039 schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 08:01:
[...]
Is er van elk van die functies uitgebreide documentatie beschikbaar wat de functie ervan is en hoe je het moet instellen? Ziet er goed uit!
Er is ook een Protocol specificaties PDF waar het ook gedeeltelijk gaat over de MQTT koppeling, al is deze in mijn optiek redelijk summier.
Maakt mij overigens niets uit, want ik laat Coptimeister (zeker de aankomende tijd) vooral zijn eigen ding doen.
Er is een instelling, onder 'Heater on temperature' in de handleiding.butterkeks schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 11:27:
Hallo,
ik heb een heel andere vraag:
Ik heb deze zomer een back-upverwarming laten installeren (het 6 kW-model). De warmtepomp is de R32 U44 met 9 kW. Het zit nu zo dat de reserveverwarming bij elke ontdooiing meteen aangaat. Ik dacht dat de reserveverwarming alleen bij behoefte meedraait?
Blijft er dan alleen de mogelijkheid over om hem van het stroomnet los te koppelen?
Je kunt dan een temperatuur instellen waneer de heater zou moeten gaan werken.
Ik heb deze op -2 graden staan, maar dan wordt er weinig gebruik van gemaakt.
Als de heater (3 kW) bij mij werkt stijgt de watertemperatuur maar 1,5 graden.
LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8
Sowieso probeer ik hier ook wat mee te lezen en te posten. Mocht je vragen hebben, stel ze zeker hierthijspillen schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 19:11:
[...]
Er is documentatie verkrijgbaar voor de setup, die de installatie in stap voor stap uitlegd, maar eerlijk gezeg heb ik dit zelf uitbesteed (zeer lichtgroene nerd hier).
Er is ook een Protocol specificaties PDF waar het ook gedeeltelijk gaat over de MQTT koppeling, al is deze in mijn optiek redelijk summier.
Maakt mij overigens niets uit, want ik laat Coptimeister (zeker de aankomende tijd) vooral zijn eigen ding doen.
Maker van de HeatMeister ventilatorsturing en CoptiMeister warmtepompsturing
ThnxBazz0847 schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 21:24:
[...]
Sowieso probeer ik hier ook wat mee te lezen en te posten. Mocht je vragen hebben, stel ze zeker hier
- Als het goed gelezen heb kan je nu dus nog (op geen enkele manier) een programma functie toevoegen. De programma functies van de LG RMC werken ook niet meer zodra de CM is aangesloten?
- Wanneer ongeveer verwacht je dat deze functionaliteit (programma's) in de firmware komt?
- Je kan werken met een externe (kamer)temperatuur sensor (en die koppelen via HTTP-Get commando's) of simpelweg via de kamertemp in de LG RMC; correct?
- Is een hardwired externe temp-sensor ook mogelijk?
- Is het nog wel het idee om in de toekomst simpele userguides/tutorials te maken? Of in ieder geval de individuele functies en instelmogelijkheden te documenteren? De huidige documentatie is redelijk summier als ik dat zo mag noemen.
- Welke opties/features willen jullie sowieso nog gaan toevoegen in de toekomst?
Ik heb hem gisteren ook geïnstalleerd en ben wat aan het rondneuzen geweest.
Sommige documentatie kan inderdaad wat beter of beter verwoord worden.
Ook viel het mij op dat de CV-water doeltemp niet aan te passen is (dit is geblokkeerd door de automatische besturing. Naar mijn idee zal deze dan greyed out moeten zijn zodat er meteen visueel zichtbaar is dat deze uitgeschakeld is en tevens een melding er voor "Gecontroleerd door Autom. besturing"
Zelfde als voor de Tapwater doeltemp en kamer doeltemp, schakelaar uit, slider greyed out.
Misschien een idee een apart draadje te gaan maken voor CoptiMeister input?
Wifi wachtwoord ontzichtbaar maken op de config pagina zou wel fijn zijn
Eastron SDM-630-M werkt trouwens ook prima samen, wel moet je eerst de laatste update gedraaid hebben voordat je deze kan selecteren, is er een manier de firmware update eerst uit te voeren?
Sommige documentatie kan inderdaad wat beter of beter verwoord worden.
Ook viel het mij op dat de CV-water doeltemp niet aan te passen is (dit is geblokkeerd door de automatische besturing. Naar mijn idee zal deze dan greyed out moeten zijn zodat er meteen visueel zichtbaar is dat deze uitgeschakeld is en tevens een melding er voor "Gecontroleerd door Autom. besturing"
Zelfde als voor de Tapwater doeltemp en kamer doeltemp, schakelaar uit, slider greyed out.
Misschien een idee een apart draadje te gaan maken voor CoptiMeister input?
Wifi wachtwoord ontzichtbaar maken op de config pagina zou wel fijn zijn
Eastron SDM-630-M werkt trouwens ook prima samen, wel moet je eerst de laatste update gedraaid hebben voordat je deze kan selecteren, is er een manier de firmware update eerst uit te voeren?
LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Lucht WTW met warmtepomp | 12 kWP Oost-West | Growatt SPH-10000TL3 BH-UP | 15kWh Growatt ARK High voltage
Staat op de planning om dit te implementeren. Maar het wijst voorlopig redelijk zichzelf denk ik, als SWW uit staat doet de doeltemperatuur het ook nietCasper de Boer schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 15:30:
Ik heb hem gisteren ook geïnstalleerd en ben wat aan het rondneuzen geweest.
Sommige documentatie kan inderdaad wat beter of beter verwoord worden.
Ook viel het mij op dat de CV-water doeltemp niet aan te passen is (dit is geblokkeerd door de automatische besturing. Naar mijn idee zal deze dan greyed out moeten zijn zodat er meteen visueel zichtbaar is dat deze uitgeschakeld is en tevens een melding er voor "Gecontroleerd door Autom. besturing"
Zelfde als voor de Tapwater doeltemp en kamer doeltemp, schakelaar uit, slider greyed out.
Waarom vind je dat eigenlijk? In de HeatMeisters en Sniffies is het ook zo. Dan kun je in ieder geval zien wat er ingesteld is. Sterretjes heb je toch niks aan? Ik heb er de afgelopen 6 jaar nog geen klachten over gehad. Als je een toegangswachtwoord op de WebApp instelt is het gewoon veilig.Misschien een idee een apart draadje te gaan maken voor CoptiMeister input?
Wifi wachtwoord ontzichtbaar maken op de config pagina zou wel fijn zijn
Niet echt; je moet een WiFi-verbinding maken om de update te doen. Dus eerst even de basisconfiguratie uitvoeren, dan updaten, en daarna kan je dan de meter configureren.Eastron SDM-630-M werkt trouwens ook prima samen, wel moet je eerst de laatste update gedraaid hebben voordat je deze kan selecteren, is er een manier de firmware update eerst uit te voeren?
[ Voor 4% gewijzigd door Bazz0847 op 15-10-2026 21:46 ]
Maker van de HeatMeister ventilatorsturing en CoptiMeister warmtepompsturing
Tijdens het ontdooien wordt deze instelling helaas genegeerd.PeteSplit schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 21:05:
[...]
Er is een instelling, onder 'Heater on temperature' in de handleiding.
Je kunt dan een temperatuur instellen waneer de heater zou moeten gaan werken.
Ik heb deze op -2 graden staan, maar dan wordt er weinig gebruik van gemaakt.
Als de heater (3 kW) bij mij werkt stijgt de watertemperatuur maar 1,5 graden.
Bij tapwater en kamerthermostaat staat de "aan/uit" alleen boven de slider, dus moest ik even extra kijken waarom hij het niet deedBazz0847 schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 21:25:
[...]
Staat op de planning om dit te implementeren. Maar het wijst voorlopig redelijk zichzelf denk ik, als SWW uit staat doet de doeltemperatuur het ook niet![]()
[...]
Waarom vind je dat eigenlijk? In de HeatMeisters en Sniffies is het ook zo. Dan kun je in ieder geval zien wat er ingesteld is. Sterretjes heb je toch niks aan? Ik heb er de afgelopen 6 jaar nog geen klachten over gehad. Als je een toegangswachtwoord op de WebApp instelt is het gewoon veilig.
[...]
Niet echt; je moet een WiFi-verbinding maken om de update te doen. Dus eerst even de basisconfiguratie uitvoeren, dan updaten, en daarna kan je dan de meter configureren.
Als ik aan iemand anders wil laten zien hoe CoptiMeister werkt en hoe de menu's er uit zien vind ik het niet zo prettig dat het wachtwoord van mijn techniek netwerk open en bloot staat
Ah, jammer. Was op zich ook niet heel veel werk, terug de config openen en dan de meter aanpassen.
LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Lucht WTW met warmtepomp | 12 kWP Oost-West | Growatt SPH-10000TL3 BH-UP | 15kWh Growatt ARK High voltage
Ik kan je net melden dat de programma functie gewoon werkt, automatische besturing heb ik dan wel uitgeschakeld staan.ThunderStorm schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 13:24:
[...]
Thnx, daar maak ik dan (weer) gebruik van.
- Als het goed gelezen heb kan je nu dus nog (op geen enkele manier) een programma functie toevoegen. De programma functies van de LG RMC werken ook niet meer zodra de CM is aangesloten?
Regeling ziet er iig keurig uit, gisteren zelf naar 550W opgenomen vermogen met mijn 12kW
LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Lucht WTW met warmtepomp | 12 kWP Oost-West | Growatt SPH-10000TL3 BH-UP | 15kWh Growatt ARK High voltage
Dank voor het melden/testen! De 'automatische besturing' heb je uitgezet in de portal van de CM of ergens vanuit een LG-menu?Casper de Boer schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 13:05:
[...]
Ik kan je net melden dat de programma functie gewoon werkt, automatische besturing heb ik dan wel uitgeschakeld staan.
Regeling ziet er iig keurig uit, gisteren zelf naar 550W opgenomen vermogen met mijn 12kW
@Bazz0847 Als je nog de overige vragen vanuit de post hierboven kan beantwoorden (donderdag 15 oktober 2026 @ 13:24) zou dat super zijn; thnx!
In de portal van de CoptiMeister.ThunderStorm schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 13:17:
[...]
Dank voor het melden/testen! De 'automatische besturing' heb je uitgezet in de portal van de CM of ergens vanuit een LG-menu?
@Bazz0847 Als je nog de overige vragen vanuit de post hierboven kan beantwoorden (donderdag 15 oktober 2026 @ 13:24) zou dat super zijn; thnx!
Klokmenu's in de LG controller stonden nog aan (@Bazz0847 Wel een goede om in de handleiding te vermelden dat je die moet uitschakelen als je automatische besturing wilt draaien)
Een fatsoenlijke klok functie vanuit CoptiMeister zou geweldig zijn in de toekomst
LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Lucht WTW met warmtepomp | 12 kWP Oost-West | Growatt SPH-10000TL3 BH-UP | 15kWh Growatt ARK High voltage
Jij boftCasper de Boer schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 13:31:
[...]
Een fatsoenlijke klok functie vanuit CoptiMeister zou geweldig zijn in de toekomst
Ik heb naar aanleiding van je opmerking ook de handleiding aangepast, goede tip. Thanks.
[ Voor 26% gewijzigd door Bazz0847 op 16-10-2026 14:38 ]
Maker van de HeatMeister ventilatorsturing en CoptiMeister warmtepompsturing
Voor mij als leek die hier af en toe komt kijken en niet het hele topic stipt bij houdt: is dat CoptiMeister een soort alternatief voor aansturing via ModBus in HA, waarbij je niet zelf hoeft te gaan lopen klooien/ programmeren met automatiseringen?Bazz0847 schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 14:15:
[...]
Jij boftHeel toevallig heb ik vanochtend de laatste firmware online gezet waarin de klok- en schema-functies zijn opgenomen!
Ik heb naar aanleiding van je opmerking ook de handleiding aangepast, goede tip. Thanks.
Hallo,
Als desinfectie wordt gestart doet de warmtepomp helemaal niks alleen melding in scherm desinfectie. Kan dit zien in homeassistant. Als ik sww naar 58 graden verwarm en daarna element met de hand aan zet wordt alleen het bovenste gedeelte van de tank warmer tot wel 75 graden. Sensor onder in blijft 58 graden. Weet iemand wat ik hier aan kan doen? Of heb ik een circulatiepomp nodig bij een Maxtank Inventum 180 Liter voor de legionella run? Of kan de warmtepomp 60 graden sww water maken?
Als desinfectie wordt gestart doet de warmtepomp helemaal niks alleen melding in scherm desinfectie. Kan dit zien in homeassistant. Als ik sww naar 58 graden verwarm en daarna element met de hand aan zet wordt alleen het bovenste gedeelte van de tank warmer tot wel 75 graden. Sensor onder in blijft 58 graden. Weet iemand wat ik hier aan kan doen? Of heb ik een circulatiepomp nodig bij een Maxtank Inventum 180 Liter voor de legionella run? Of kan de warmtepomp 60 graden sww water maken?
[ Voor 5% gewijzigd door Pascohorde op 16-10-2026 18:27 ]
Waarom zou je hier iets aan willen doen?Pascohorde schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 17:52:
Hallo,
Als desinfectie wordt gestart doet de warmtepomp helemaal niks alleen melding in scherm desinfectie. Kan dit zien in homeassistant. Als ik sww naar 58 graden verwarm en daarna element met de hand aan zet wordt alleen het bovenste gedeelte van de tank warmer tot wel 75 graden. Sensor onder in blijft 58 graden. Weet iemand wat ik hier aan kan doen? Of heb ik een circulatiepomp nodig bij een Maxtank Inventum 180 Liter voor de legionella run? Of kan de warmtepomp 60 graden sww water maken?
Voor de max temperatuur heb je de R290 versie? Die zal 65°C halen.
Ik ben in het bezit van een r32 5kw uitvoering. Heb deze al 4 jaar draaien voor mijn vloerverwarming. Heb een maxtank aangeachaft om ook sww water te kunnen maken. Alleen wil de tank niet in het geheel naar 60 graden. Volgens mij is de r32 begrenst tot 58 graden.