@KillaZFraggert schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 10:46:
[...]
@KillaZ
dekt dit de lading?
[Afbeelding]
voor zover ik dat kan beoordelen ben ik van mening dat je die ligger elke 500 met 75 inkeept en daarmee teveel verzwakt. Die overspannng is 2500 toch (2,5 meter?).
Dan kun je beter de balkenlaag zoals je voorstelt met 3 tellerkopschroeven blind tegen die ligger monteren
De ringbalk is 15x15cm?
Dit kan inderdaad niet, nog niet zozeer om de ringbalk, maar de ligger verzwak je hiermee dusdanig.
Het gaat puur om het opleggen, dat hoeft niet door tot het eind, 5cm in de ringbalk is voldoende, maar voor de overspanning van 250cm heb je toch minimaal 10cm nodig.
Heb/wil je een oversteek?
Wat je kunt overwegen is een zwaluwstaart, zelf maken of kopen.
https://www.contimeta.com...wstaart-type-etb/g+c+ch+a
Revive the guild!