Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 12:05

de Peer

under peer review

Diedo70 schreef op zaterdag 4 december 2021 @ 22:59:
Ik heb een shelly 2.5 waarmee ik de 3-standenschakelaar van onze WTW installatie mee bedien.
De powermeters van de shelly lijken niet te werken. Ze geven altijd 0 watt aan.
Hoe kan ik deze aan de praat krijgen?
Is het wel daadwerkelijk de 'voeding' die door je 3 standen schakelaar gaat? Of zijn dat wellicht gewoon signaaldraden?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • R-B
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 18-09 23:23

R-B

Blokkert

Tanuki schreef op zaterdag 4 december 2021 @ 22:09:
Ik heb een aantal lampen op de wand die ik graag remote zou willen bedienen. Er loopt namelijk geen schakeldraad naar toe.

In principe zou het de bedoeling zijn dat ik met de EcoDim.07 ZigBee zou dimmen / drukken en dat een Shelly(achtige) device e.e.a. gaat opvangen: wel/niet stroom en hoeveel fase afsnijding.

Bestaat zo'n device? Of is er misschien een andere optie om zoiets te doen/bereiken?
Shelly lampen zijn wifi en geen zigbee, dus dan moet HA er al tussen zitten om ze te connecten :)

Waarom niet gewoon een simpele ikea zigbee dimmer bijv?

Of alternatief een shelly dimmer in de schakeldoos met een puls schakelaar gekoppeld op een shelly lamp?

veruit goedkoopste oplossing is wel een ikea combinatie, lamp en schakelaar..

| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh V151+CT003 V114 | Home Assistant |


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • ChrisM
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 11:04
de Peer schreef op zaterdag 4 december 2021 @ 23:16:
[...]

Is het wel daadwerkelijk de 'voeding' die door je 3 standen schakelaar gaat? Of zijn dat wellicht gewoon signaaldraden?
@Diedo70 Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar bij mij zijn het ook alleen signaaldraden. Ik heb een aparte Shelly 1 PM aan het stroom (??) draad gedaan, waar wel vermogen wordt gemeten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Diedo70
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 31-08 18:41
ChrisM schreef op zondag 5 december 2021 @ 08:05:
[...]

@Diedo70 Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar bij mij zijn het ook alleen signaaldraden. Ik heb een aparte Shelly 1 PM aan het stroom (??) draad gedaan, waar wel vermogen wordt gemeten.
Ja die gedachte schoot gisteravond ook nog door m'n hoofd. Dat is zeer waarschijnlijk inderdaad.
Ik heb de shelly 2.5 ook nooit met een andere last gebruikt dus heb geen referentie dat ie het daar ook niet zou doen.
Ook er ook nog een shelly 1pm bij te doen gaat niet passen ( en vind het ook niet super belangrijk).

Thanks!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tomba
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 09:58

Tomba

Quis custodiet ipsos custodes?

Met Black Friday 4 Plug S besteld en moet zeggen; heel netjes! Tot op heden vooral SonOff in huis maar deze zien er toch wel beter uit. Tasmota flash OTA zonder problemen en inmiddels draaien ze gevieren netjes samen met Domoticz :) (doel is verbruik meten, schakelen doe ik er niet mee)
Heb inmiddels zowel een 1PM als een 1PM Plus besteld om te kijken of die ook bevallen.

tomba.tweakblogs.net || Mijn V&A


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • roeleboel
  • Registratie: Maart 2006
  • Niet online

roeleboel

en zijn beestenboel

kan iemand mij vertellen of het kwaad kan om een shelly i3 en een shelly 1 in serie te schakelen?
De shelly 1 schakelt een groep van 4 lampen (8 watt totaal verbruik)
Moet ik de brandweer paraat hebben als ik zoiets doe, of is er eigenlijk niks aan de hand, behalve dat ik heel hard ga vloeken als die shelly's het ooit begeven?

idee is dus:
L vanuit elec-kast komt binnen op i3
N van i3 gaat naar L van shelly 1 (+ L van lampen via de shelly 1 schakeling)
de N van (de shelly 1 + de lampen) gaat naar de elec-kast

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • qwasd
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 01:27
Ik heb in de badkamer 4 inbouwspots. Deze wil ik graag met homekit kunnen bedienen. Dit is met Shelley mogelijk toch? (ik heb ook een Philips Hue bridge als Hue een mogelijkheid is).

Ik heb een U40 inbouwdoos maar zonder nuldraad waar nu een dimmer (draaiknop) op zit.
Kan bijvoorbeeld een Shelly hierin en welke? en is een enkele/dubbele pulsschakelaar een vereiste of kan ik mijn huidige dimmer blijven gebruiken?

Of raden jullie totaal iets anders aan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
R-B schreef op zaterdag 4 december 2021 @ 23:24:
[...]


Shelly lampen zijn wifi en geen zigbee, dus dan moet HA er al tussen zitten om ze te connecten :)

Waarom niet gewoon een simpele ikea zigbee dimmer bijv?

Of alternatief een shelly dimmer in de schakeldoos met een puls schakelaar gekoppeld op een shelly lamp?

veruit goedkoopste oplossing is wel een ikea combinatie, lamp en schakelaar..
Wat ik eigenlijk bedoelde: Ik heb dus een dimmerknop (druk/draai) op de muur. Deze zou ik willen bedienen door precies dat te doen: drukken en draaien.

Vervolgens heb ik daar geen schakeldraad aan zitten.

Ik heb wel ergens verderop een inbouwdoos, die geen fysieke connectie heeft met de inbouwdoos van de dimmer, waar een lamp op aangesloten zit.

Die lamp heeft dus enkel blauw/bruin/geelgroen.

Ik zou vervolgens die lamp aan/uit willen zetten en willen dimmen via de acties die plaatsvinden op de dimmerknop.

Ik kan wel bij / in de inbouwdoos waar de dimmerknop op zit, een draadje trekken en een device daarop aansluiten (achter de dimmer inbouwen bijvoorbeeld), dat bijvoorbeeld de interacties met de dimmer kan registreren.

Zou dat mogelijk zijn met een van de Shelly devices? Iemand hier ervaring mee?

PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • grote_oever
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 07:54
Plenkske schreef op zaterdag 4 december 2021 @ 20:12:
[...]


Ik heb ze nog niet binnen, zijn nog onderweg.
Maar je moet voor de documentatie hier kijken denk ik:
https://shelly-api-docs.s...en2/Devices/ShellyPlus1PM
Was vandaag even kloten, maar het is me gelukt om vanaf node-red bericht om te zetten naar Domoticz met de Shelly plus 1PM. Mocht je nog interesse hebben. hier mijn flow:

code:
1
[{"id":"b8e204cc.2a04f8","type":"mqtt in","z":"8c7e7c6d.e5b648","name":"Shelly","topic":"shellyplus1pm-441793d47534/events/rpc/#","qos":"2","datatype":"json","broker":"286f25fb.d70b42","x":340,"y":640,"wires":[["1997adec.ef99fa","7bd248ea.9b564"]]},{"id":"1997adec.ef99fa","type":"function","z":"8c7e7c6d.e5b648","name":"Omzetten naar domoticz","func":"\nvar output = {};\n\n\n if (msg.payload.params[\"switch:0\"].apower!==undefined) {\n    context.set('power',msg.payload.params[\"switch:0\"].apower);\n }\n \n  if (msg.payload.params[\"switch:0\"].aenergy!==undefined) {\n    context.set('Totaal',msg.payload.params[\"switch:0\"].aenergy.total);\n }\n\n\n\noutput.power = context.get(\"power\");\noutput.totaal = context.get(\"Totaal\");\n\nnode.status({fill:\"blue\",shape:\"ring\",text:\"Vermogen: \" + output.power + \" Totaal: \"+ output.totaal});\n\n\nmsg.payload = output;\n\n\n    return msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":690,"y":620,"wires":[["7bd248ea.9b564","2f48353f.3585ba"]]},{"id":"2f48353f.3585ba","type":"function","z":"8c7e7c6d.e5b648","name":"ToDomo","func":"//Stuur naar Domoticz\nvar power = msg.payload.power;\nvar total = msg.payload.totaal;\nvar DeviceID = 54;\n\n\nmsg.url = \"192.168.1.201:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=\"+ DeviceID +\"&nvalue=0&svalue=\"+power+\";\"+total;\n\nnode.status({fill:\"green\",shape:\"dot\",text:msg.url});\n\nreturn msg;\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","outputs":1,"noerr":0,"x":980,"y":620,"wires":[["d5101b68.71bc78"]]},{"id":"d5101b68.71bc78","type":"http request","z":"8c7e7c6d.e5b648","name":"Domoticz","method":"use","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","x":1140,"y":620,"wires":[[]]},{"id":"286f25fb.d70b42","type":"mqtt-broker","z":"","name":"Mosquitto","broker":"192.168.1.200","port":"1883","clientid":"NodeRED","usetls":false,"compatmode":false,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""}]

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • qwasd
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 01:27
Hebben de Shelly Plus 1 en Shelly Plus 1PM ook de mogelijkheid te flashen voor homekit ondersteuning?

Als ik op deze pagina kijk zie ik de plus namelijk niet staan.

Ik wil een Shelly kopen om te kijken of het wat is dus ik dacht dan neem ik gelijk de nieuwste.

[ Voor 19% gewijzigd door qwasd op 05-12-2021 22:46 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Dr Pro
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 19-09 07:21
Ik weet niet of iemand dit al een keer eerder gepost had, maar om snel en gemakkelijk een OTA update af te dwingen van je Shelly device, kun je dit gebruiken (dit voorbeeld gaat over een Plug S)

http://<SHELLY_IP>/ota?url=http://shelly-api-eu.shelly.cloud/firmware/SHPLG-S.zip

Ik had laatst met BF 4 plugs gekocht die nog firmware uit 2019 hadden. Een firmware check liet geen nieuwere versie zien, terwijl ik ook al een oudere plug had welke firmware uit nov 2021 draait. De upgrade met de de oneliner hierboven heeft me geholpen om snel de firmware van de nieuwe plugs up-to-date te brengen.

Acties:
  • +2 Henk 'm!
Diedo70 schreef op zondag 5 december 2021 @ 16:08:
Ook er ook nog een shelly 1pm bij te doen gaat niet passen ( en vind het ook niet super belangrijk).
Als alternatief kan je de 1PM ook bij de WTW plaatsen. Die hoeft niet per se bij de schakelaar.
roeleboel schreef op zondag 5 december 2021 @ 18:38:
L vanuit elec-kast komt binnen op i3
N van i3 gaat naar L van shelly 1
Je moet niet zo gaan rommelen, je moet er gewoon twee lasdoppen tussen zetten zodat ieder apparaat zijn eigen aansluiting op de L en N heeft.

Volkomen willekeurig de eerste hit bij mijn zoekmachine: https://www.kuipersagrish...-voudi-4008224622967.html

Kijk zelf even rond voor de beste prijs. Je hebt ze ook in een uitvoering met 5 aansluitingen, mocht 3 niet genoeg zijn.
qwasd schreef op zondag 5 december 2021 @ 20:13:
Kan bijvoorbeeld een Shelly hierin en welke? en is een enkele/dubbele pulsschakelaar een vereiste of kan ik mijn huidige dimmer blijven gebruiken?
Je kan sowieso niet je huidige dimmer blijven gebruiken. Je kan met de Shelly zonder N wel aan of uit doen, maar niet dimmen. Als je wel wil dimmen heb je een N draad nodig.
Of raden jullie totaal iets anders aan?
Wat wil je bereiken?
Tanuki schreef op zondag 5 december 2021 @ 21:08:
Zou dat mogelijk zijn met een van de Shelly devices? Iemand hier ervaring mee?
Dat kan niet, er is geen Shelly die je aan kan sluiten op een draaidimmer. Het hele idee is dat de Shelly juist de draaidimmer vervangt.

Wat mogelijk zou kunnen is dat je die draaidimmer vervangt door een Shelly dimmer en die dan een commando laat sturen naar een andere Shelly die je achter de lamp aansluit. Je kan dan redelijk makkelijk inregelen dat die lamp uit of aan gaat wanneer de dimmer ook uit of aan gaat.
Dr Pro schreef op maandag 6 december 2021 @ 08:33:
Ik weet niet of iemand dit al een keer eerder gepost had, maar om snel en gemakkelijk een OTA update af te dwingen van je Shelly device, kun je dit gebruiken (dit voorbeeld gaat over een Plug S)
Je kan oudere firmware vinden via http://archive.shelly-tools.de/

Wat je ook kan doen is in je browser gaan naar

http://<SHELLY-IP>/ota/check

om te forceren dat er gecontroleerd wordt op nieuwe firmware of

http://<SHELLY-IP>/ota/update

om gelijk de nieuwste firmware te installeren. Het grote voordeel is dat die altijd zou moeten werken ongeacht welke Shelly het is. In jouw url moet je wel altijd het juiste type meegeven.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Tomba
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 09:58

Tomba

Quis custodiet ipsos custodes?

Dr Pro schreef op maandag 6 december 2021 @ 08:33:
Ik weet niet of iemand dit al een keer eerder gepost had, maar om snel en gemakkelijk een OTA update af te dwingen van je Shelly device, kun je dit gebruiken (dit voorbeeld gaat over een Plug S)

http://<SHELLY_IP>/ota?url=http://shelly-api-eu.shelly.cloud/firmware/SHPLG-S.zip

Ik had laatst met BF 4 plugs gekocht die nog firmware uit 2019 hadden. Een firmware check liet geen nieuwere versie zien, terwijl ik ook al een oudere plug had welke firmware uit nov 2021 draait. De upgrade met de de oneliner hierboven heeft me geholpen om snel de firmware van de nieuwe plugs up-to-date te brengen.
Precies op die manier kan je er ook Tasmota opkrijgen, zie https://github.com/yaourdt/mgos-to-tasmota

tomba.tweakblogs.net || Mijn V&A


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • qwasd
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 01:27
JeroenE schreef op maandag 6 december 2021 @ 09:15:
[...]
Als alternatief kan je de 1PM ook bij de WTW plaatsen. Die hoeft niet per se bij de schakelaar.

[...]
Je moet niet zo gaan rommelen, je moet er gewoon twee lasdoppen tussen zetten zodat ieder apparaat zijn eigen aansluiting op de L en N heeft.

Volkomen willekeurig de eerste hit bij mijn zoekmachine: https://www.kuipersagrish...-voudi-4008224622967.html

Kijk zelf even rond voor de beste prijs. Je hebt ze ook in een uitvoering met 5 aansluitingen, mocht 3 niet genoeg zijn.

[...]
Je kan sowieso niet je huidige dimmer blijven gebruiken. Je kan met de Shelly zonder N wel aan of uit doen, maar niet dimmen. Als je wel wil dimmen heb je een N draad nodig.

[...]
Wat wil je bereiken?


[...]
Dat kan niet, er is geen Shelly die je aan kan sluiten op een draaidimmer. Het hele idee is dat de Shelly juist de draaidimmer vervangt.

Wat mogelijk zou kunnen is dat je die draaidimmer vervangt door een Shelly dimmer en die dan een commando laat sturen naar een andere Shelly die je achter de lamp aansluit. Je kan dan redelijk makkelijk inregelen dat die lamp uit of aan gaat wanneer de dimmer ook uit of aan gaat.

[...]
Je kan oudere firmware vinden via http://archive.shelly-tools.de/

Wat je ook kan doen is in je browser gaan naar

http://<SHELLY-IP>/ota/check

om te forceren dat er gecontroleerd wordt op nieuwe firmware of

http://<SHELLY-IP>/ota/update

om gelijk de nieuwste firmware te installeren. Het grote voordeel is dat die altijd zou moeten werken ongeacht welke Shelly het is. In jouw url moet je wel altijd het juiste type meegeven.
Bedankt voor je antwoord.
Weet jij misschien ook antwoord op onderstaande?
qwasd schreef op zondag 5 december 2021 @ 22:45:
Hebben de Shelly Plus 1 en Shelly Plus 1PM ook de mogelijkheid te flashen voor homekit ondersteuning?

Als ik op deze pagina kijk zie ik de plus namelijk niet staan.

Ik wil een Shelly kopen om te kijken of het wat is dus ik dacht dan neem ik gelijk de nieuwste.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
@qwasd Nee, ik gebruik geen Apple producten dus ik heb geen enkel idee.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • I-King
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 11:21
@qwasd ik gebruik home assistant als tussenlaag en dan kun je perfect met homekit koppelen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _NvS_
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 21-09 23:45
Even een check of ik niets over het hoofd zie. Er zijn veel voorbeelden van een shelly1 om een domme deurbel slim te maken, allen geven aan een 12v als voeding op de shelly en daarmee de beldrukknop. Snap ik.
Waar ik over twijfel en niet beschreven zie, waarom schakelen ze op de droge contacten niet de 230v van de beltrafo maar de 8/12 v ac ?
Als je de shelly een auto off van 1a2 sec geeft kan je de start van de trafo ook nog opvangen en mis je het sluipverbruik hiervan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • qwasd
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 01:27
I-King schreef op maandag 6 december 2021 @ 19:01:
@qwasd ik gebruik home assistant als tussenlaag en dan kun je perfect met homekit koppelen.
Maar ook met de Plus 1 en Plus 1PM versie van Shelly?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • I-King
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 11:21
Sowieso kun je ze via mqtt koppelen, maar als ik online lees is er wisselend resultaat met de native integratie. Dus die durf ik niet te garanderen, ik heb zelf de plus versie niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
_NvS_ schreef op maandag 6 december 2021 @ 19:50:
Waar ik over twijfel en niet beschreven zie, waarom schakelen ze op de droge contacten niet de 230v van de beltrafo maar de 8/12 v ac ?
Ik denk omdat normaal gesproken dat de deurbelknop is en die onderbreking er dus al is.
Als je de shelly een auto off van 1a2 sec geeft kan je de start van de trafo ook nog opvangen en mis je het sluipverbruik hiervan.
1 seconde is echt al heel lang voor een deurbel, de meeste mensen snappen dat niet en drukken dan nog een keer. Meestal net nadat de bel is afgelopen dus gaat er 2 keer een "lange" bel (of 3 keer als ze het nog een keer doen). Wat dat betreft is het jammer dat je de Shelly niet kan instellen op een auto off van minder dan 1 seconde.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ArawnofAnnwn
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 18-08 17:13
Iemand een idee wat dit zou kunnen veroorzaken?

Het is een Shelly Dimmer 2. Deze deed het maandenlang perfect. Ineens kreeg ik een rare zoem uit de meterkast en daarna kapte de dimmer ermee. Toen ik de dimmer uit de wandgoot haalde, zag ik dit:

Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/Nfx0hJSc/IMG-20211207-160728.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/G2RN1Q6W/IMG-20211207-160804.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/zfKMMM2w/IMG-20211207-160751.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/rwFwqG2t/IMG-20211207-160743.jpg

De behuizing zelf is een gat in gesmolten, ter hoogte van dat zwarte bolletje met de scheur er in, aan de kant waar de schroeven zitten.

Er zaten 4 LED panelen op aangesloten van 40 watt per stuk. Keurig binnen de specs. Alle schroeven zaten goed aangedraaid en er het zag er verder keurig uit. De LED drivers zijn allemaal TRIAC dimbaar. Ik heb nog meer panelen draaien achter Shelly dimmers, die doen het tot nu toe perfect.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Allissey
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 15-09 22:03
Sinds vrijdag jl 8 stuks shelly 2.5 ingezet als roller shutter. Ik ben een relatieve n00b dus in laten bouwen door een domotica specialist. Die was meer gespecialiseerd in z-wave. Zelf had ik me er niet zo in verdiept maar na installatie heb ik zo ongeveer elk probleem wat ik na het lezen van enkele honderden posts hier lees:
- shelly verliezen snel wifi connectie, vooral als het afdekplaatje van de handmatige schakelaar ervoor gemonteerd is.
- wifi zelf is instabiel geworden
- shelly houden halverwege de rit op met sluiten screens

Ik heb genoeg hier gelezen om vast te stellen dat dit niet aan de hardware ligt maar aan de configuratie/installatie. Ik koos voor shelly omdat ik wil proberen ze op te nemen in Apple homekit om daar mijn scenes te maken.

Daarom denk ik dat ik ze zelf opnieuw ga configureren van de grond af aan. Ik heb twee vragen (na heel veel hier gelezen te hebben):
- is er een overzichtelijke en toch uitgebreide how-to voor de shelly 2.5 roller shutters?
- is het aan te bevelen om een eigen dedicated ssid aan te houden voor de shelly's of moet het toch kunnen met het huidige ssid?

De instabiliteit van mijn wifi netwerk sinds vrijdag vind ik het grootste probleem. Smartphones maar ook robot stofzuiger en laptops verliezen nu steeds connectie. Voor de shelly 's kwamen had ik dat probleem niet. Mijn wifi is niet zo geavanceerd, 2 bedrade TP Links deco S4. Een derde ap die ik nog had liggen krijg ik niet meer bijgeschakeld. Ik vermoed ook door de "overbelasting" die de shelly 's veroorzaken. Ook al lees ik hier dat 8 devices extra dat probleem niet kunnen veroorzaken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rowwan
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 21-09 21:29
ArawnofAnnwn schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 16:17:
Iemand een idee wat dit zou kunnen veroorzaken?
Serieuze shit. Daar is iets goed mis gegaan. Geen idee wat, maar ik zou eens contact opnemen met Shelly zelf.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rally
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 12:02

rally

Deyterra Consultancy

Allissey schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 20:24:
Sinds vrijdag jl 8 stuks shelly 2.5 ingezet als roller shutter. Ik ben een relatieve n00b dus in laten bouwen door een domotica specialist. Die was meer gespecialiseerd in z-wave. Zelf had ik me er niet zo in verdiept maar na installatie heb ik zo ongeveer elk probleem wat ik na het lezen van enkele honderden posts hier lees:
- shelly verliezen snel wifi connectie, vooral als het afdekplaatje van de handmatige schakelaar ervoor gemonteerd is.
- wifi zelf is instabiel geworden
- shelly houden halverwege de rit op met sluiten screens

Ik heb genoeg hier gelezen om vast te stellen dat dit niet aan de hardware ligt maar aan de configuratie/installatie. Ik koos voor shelly omdat ik wil proberen ze op te nemen in Apple homekit om daar mijn scenes te maken.

Daarom denk ik dat ik ze zelf opnieuw ga configureren van de grond af aan. Ik heb twee vragen (na heel veel hier gelezen te hebben):
- is er een overzichtelijke en toch uitgebreide how-to voor de shelly 2.5 roller shutters?
- is het aan te bevelen om een eigen dedicated ssid aan te houden voor de shelly's of moet het toch kunnen met het huidige ssid?

De instabiliteit van mijn wifi netwerk sinds vrijdag vind ik het grootste probleem. Smartphones maar ook robot stofzuiger en laptops verliezen nu steeds connectie. Voor de shelly 's kwamen had ik dat probleem niet. Mijn wifi is niet zo geavanceerd, 2 bedrade TP Links deco S4. Een derde ap die ik nog had liggen krijg ik niet meer bijgeschakeld. Ik vermoed ook door de "overbelasting" die de shelly 's veroorzaken. Ook al lees ik hier dat 8 devices extra dat probleem niet kunnen veroorzaken.
Welke FW hebben de Shelly’s? Met name de “oudere” (2020) firmware had veel problemen met wifi stabiliteit.
In de nieuwere kun je ook “soft reboot” inschakelen bij verlies van de wifi verbinding.

Probeer dat eerst eens. Want het is namelijk ook bijzonder vreemd dat andere apparaten wifi verbinding verliezen. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt, en ik heb al behoorlijk wat Shelly’s (diverse modellen) geinstalleerd.

http://www.deyterra.com


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ArawnofAnnwn
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 18-08 17:13
Rowwan schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 20:29:
[...]


Serieuze shit. Daar is iets goed mis gegaan. Geen idee wat, maar ik zou eens contact opnemen met Shelly zelf.
Ja zal ik eens doen. Wel helaas de derde ondertussen die is gesneuveld, met verschillende lampen en op verschillende manieren. Eentje was mijn schuld door per ongeluk sluiting te maken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 11:13
@ArawnofAnnwn Oei, ziet er inderdaad niet fraai uit. Kan het niet zo goed zien maar zijn er ook printsporen weg? Anders zou ik denken te zwarte last. Niet goed vastgeschroefd kan dit ook wel doen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Allissey
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 15-09 22:03
rally schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 20:44:
[...]

Welke FW hebben de Shelly’s? Met name de “oudere” (2020) firmware had veel problemen met wifi stabiliteit.
In de nieuwere kun je ook “soft reboot” inschakelen bij verlies van de wifi verbinding.
Hoi Rally, ik heb dat gecontroleerd, FW is 1.11.117, en de status "up to date". Dus dat is het probleem niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ArawnofAnnwn
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 18-08 17:13
Septillion schreef op woensdag 8 december 2021 @ 08:40:
@ArawnofAnnwn Oei, ziet er inderdaad niet fraai uit. Kan het niet zo goed zien maar zijn er ook printsporen weg? Anders zou ik denken te zwarte last. Niet goed vastgeschroefd kan dit ook wel doen.
Ja, zo te zien is het links bovenin weg inderdaad.

Het zat goed vastgeschroefd. Bij los draaien was dit goed te merken. Alles zat vast met draad met adereindhulzen dus dat kan het ook niet zijn.

Het kan 220 watt aan volgens de specs van de dimmer. Ik heb 4 lampen van max 38 watt. Dat is 152 watt maximaal, maar ze draaien normaal nooit op vol vermogen. Zal ergens rond de 25% vermogen zitten. Dus rond de 40 watt.

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/aO1qhfk.jpg

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rowwan
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 21-09 21:29
Heb je hem schoongemaakt of zo? Het lijkt wel of ik naar een andere kijk.. ( alhoewel het er nog steeds niet best uit ziet :))

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ArawnofAnnwn
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 18-08 17:13
Rowwan schreef op woensdag 8 december 2021 @ 16:29:
Heb je hem schoongemaakt of zo? Het lijkt wel of ik naar een andere kijk.. ( alhoewel het er nog steeds niet best uit ziet :))
Ja ik heb hem schoongemaakt inderdaad. kon niet zien of er wel of geen aders weg waren, dus even de ipa er overheen gehaald.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • borft
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 15-09 16:33
Allissey schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 20:24:

De instabiliteit van mijn wifi netwerk sinds vrijdag vind ik het grootste probleem. Smartphones maar ook robot stofzuiger en laptops verliezen nu steeds connectie. Voor de shelly 's kwamen had ik dat probleem niet. Mijn wifi is niet zo geavanceerd, 2 bedrade TP Links deco S4. Een derde ap die ik nog had liggen krijg ik niet meer bijgeschakeld. Ik vermoed ook door de "overbelasting" die de shelly 's veroorzaken. Ook al lees ik hier dat 8 devices extra dat probleem niet kunnen veroorzaken.
Hmm, ik vind het vreemd. Ik heb een stuk of 10 shellies op de wifi en nergens last van. Wat je zou kunnen proberen is een apart netwerk voor de shellies te maken, met alleen 2.4 GHz, en dan de andere apparaten op een eigen doen met 2.4 en 5.

Ik heb hier Unifi, maar lijkt me dat dat het verschil niet zou moeten zijn, toch? De vraag is, wat is het maximale aantal clients van een zo'n AP? Ik weet dat de ac-lite van Unifi geen probleem heeft met 30+, allicht dat de tp-link vol zit ofzo?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 11:13
ArawnofAnnwn schreef op woensdag 8 december 2021 @ 16:24:
Ja, zo te zien is het links bovenin weg inderdaad.
Mm, dat is precies tussen L en N. Zou je bijna zeggen dat er wat tussen heeft gezeten.
Het kan 220 watt aan volgens de specs van de dimmer. Ik heb 4 lampen van max 38 watt.
38W elk, dat is geen LED dus :+ Dan zou hij inderdaad 220W aan moeten kunnen.
Dat is 152 watt maximaal, maar ze draaien normaal nooit op vol vermogen. Zal ergens rond de 25% vermogen zitten. Dus rond de 40 watt.
Die berekening mag je dan weer niet doen, gaat om het nominale vermogen, of je nu dimt of niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GORby
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 20-09 20:40
Septillion schreef op woensdag 8 december 2021 @ 17:35:

[...]

38W elk, dat is geen LED dus :+ Dan zou hij inderdaad 220W aan moeten kunnen.
Toch wel, hij zei eerder dat het 40W LED panelen waren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ArawnofAnnwn
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 18-08 17:13
Septillion schreef op woensdag 8 december 2021 @ 17:35:
[...]

Mm, dat is precies tussen L en N. Zou je bijna zeggen dat er wat tussen heeft gezeten.


[...]

38W elk, dat is geen LED dus :+ Dan zou hij inderdaad 220W aan moeten kunnen.


[...]

Die berekening mag je dan weer niet doen, gaat om het nominale vermogen, of je nu dimt of niet.
Het zijn LED panelen. Ik heb er 11 stuk 120x30cm panelen aan het plafond hangen in de werkplaats thuis om een zo uniform mogelijk licht te hebben. Vandaar dat ze ook niet voluit draaien, anders word je verblind door het licht. Elk paneel heeft een eigen LED driver. Ik heb 3 Shelly Dimmer 2's hangen. 2 met 4 lampen, 1 met 3 lampen.

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/LxnzwkN/IMG-20211127-182724.jpg

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ArawnofAnnwn
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 18-08 17:13
Even los van mijn vorige bericht omdat het een ander iets is.

Ik merkte iets raars op. Als ik de Shelly Dimmers aan zet, hoor ik een 50Hz zoem uit de meterkast. Als ik ze uit zet, is het weg. Zet ik er 1 aan, hoor ik een zoem, zet ik er 2 aan, word het luider, zet ik er 3 aan nog luider. Los van elkaar geven ze dus allemaal die zoem. Als ik andere apparatuur aan zet op die groep terwijl de lampen uit staan, hoor ik niets. Ik heb gisteravond de lampen (dus na de driver) losgekoppeld. De zoem blijft dan. Ik wil vanavond de drivers los koppelen om het dan te testen.

Ook zie ik af en toe voor een fractie van een seconde de lampen feller worden. Dat is niet alleen de Shelly Dimmers, maar ook andere LED lampen in mijn huis. Dat is eens in de paar minuten. Ik ga vanavond even testen met een min/max instelling op de multimeter om te zien wat er gebeurd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 11:13
@ArawnofAnnwn Ah, wel led. Dan is het max 200W/200VA. Samen met dat de driver de output power geeft en niet wat erin gaat + dat ze waarschijnlijk niet een power factor van 1 hebt zou 4 panelen best al eens te veel kunnen zijn. Niet dat ik dan dit als failure mode had verwacht.

Qua brom, heb je een draaischijfmeter? Of nog een dag/nacht relais? Zo niet zou ik denk ik de meterkast laten controleren. Afgezien van die dingen kan ik me niets bedenken dat geluid zou mogen maken in je meterkast.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • R-B
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 18-09 23:23

R-B

Blokkert

Septillion schreef op donderdag 9 december 2021 @ 13:51:
@ArawnofAnnwn Ah, wel led. Dan is het max 200W/200VA. Samen met dat de driver de output power geeft en niet wat erin gaat + dat ze waarschijnlijk niet een power factor van 1 hebt zou 4 panelen best al eens te veel kunnen zijn. Niet dat ik dan dit als failure mode had verwacht.

Qua brom, heb je een draaischijfmeter? Of nog een dag/nacht relais? Zo niet zou ik denk ik de meterkast laten controleren. Afgezien van die dingen kan ik me niets bedenken dat geluid zou mogen maken in je meterkast.
Interessant om de weten waar die brom precies vandaan komt, is het je automaat, aardlek of echt de meter?

| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh V151+CT003 V114 | Home Assistant |


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ArawnofAnnwn
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 18-08 17:13
Septillion schreef op donderdag 9 december 2021 @ 13:51:
@ArawnofAnnwn Ah, wel led. Dan is het max 200W/200VA. Samen met dat de driver de output power geeft en niet wat erin gaat + dat ze waarschijnlijk niet een power factor van 1 hebt zou 4 panelen best al eens te veel kunnen zijn. Niet dat ik dan dit als failure mode had verwacht.

Qua brom, heb je een draaischijfmeter? Of nog een dag/nacht relais? Zo niet zou ik denk ik de meterkast laten controleren. Afgezien van die dingen kan ik me niets bedenken dat geluid zou mogen maken in je meterkast.
De 40 watt is toch 40 watt? Als ze op vol vermogen draaien zou dat toch niet boven de 160 watt uit mogen komen?

Nee ik heb helaas een slimme meter. Mijn meterkast is nu pakweg 4 jaar oud en heeft nooit problemen gegeven. Naja, toen die Shelly doorfikte schakelde de stop om, dat wel, maar verder niets. Deze is door een elektricien gemonteerd.

Ik kan even kijken wat er gebeurd als ik alles aan draai in de meterkast.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ArawnofAnnwn
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 18-08 17:13
R-B schreef op donderdag 9 december 2021 @ 15:13:
[...]


Interessant om de weten waar die brom precies vandaan komt, is het je automaat, aardlek of echt de meter?
Ik denk dat ik de verkeerde term gebruik.

Met meterkast bedoelde ik de fysieke ruimte waar de meter en de groepenkast hangt. Het geluid komt niet uit de meter, maar ergens bij de groepenkast vandaan. Het is lastig om te bepalen waar het precies vandaan komt.

Het is een pakweg 4 jaar geleden gemonteerde nieuwerwetse groepenkast.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
ArawnofAnnwn schreef op donderdag 9 december 2021 @ 15:34:
De 40 watt is toch 40 watt? Als ze op vol vermogen draaien zou dat toch niet boven de 160 watt uit mogen komen?
Volgens jouw plaatje is de input max 0.3A bij 200-240V. Dat is dus 60W tot 72W.

De powerfactor zou >= 0.9 moeten zijn, maar ik weet er niet genoeg vanaf of dat dan een probleem is of niet.

Misschien kan je die brom beter navragen in Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Hulliee
  • Registratie: November 2008
  • Niet online
ArawnofAnnwn schreef op donderdag 9 december 2021 @ 15:34:
[...]


De 40 watt is toch 40 watt? Als ze op vol vermogen draaien zou dat toch niet boven de 160 watt uit mogen komen?
Zoals hier boven. Je kijkt naar de output power terwijl je naar de input power moet kijken. Dat is wat ie vraagt.

4x72W is een doorgebrande Shelly

[ Voor 4% gewijzigd door Hulliee op 09-12-2021 17:25 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ArawnofAnnwn
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 18-08 17:13
JeroenE schreef op donderdag 9 december 2021 @ 15:51:
[...]
Volgens jouw plaatje is de input max 0.3A bij 200-240V. Dat is dus 60W tot 72W.

De powerfactor zou >= 0.9 moeten zijn, maar ik weet er niet genoeg vanaf of dat dan een probleem is of niet.

Misschien kan je die brom beter navragen in Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1
Hulliee schreef op donderdag 9 december 2021 @ 17:24:
[...]


Zoals hier boven. Je kijkt naar de output power terwijl je naar de input power moet kijken. Dat is wat ie vraagt.

4x72W is een doorgebrande Shelly
Ok dit zag ik echt niet aankomen.

Zou 3x (216 watt) wel goed zijn? Er staat maar 200, anders kan ik er maar 2 per dimmer op aansluiten.

Wat de zoom betreft ga ik eerst even alles nakijken in de meterkast voor ik het daar ga vragen.

[ Voor 5% gewijzigd door ArawnofAnnwn op 09-12-2021 17:42 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hulliee
  • Registratie: November 2008
  • Niet online
ArawnofAnnwn schreef op donderdag 9 december 2021 @ 17:42:


Ok dit zag ik echt niet aankomen.

Zou 3x (216 watt) wel goed zijn? Er staat maar 200, anders kan ik er maar 2 per dimmer op aansluiten.

Wat de zoom betreft ga ik eerst even alles nakijken in de meterkast voor ik het daar ga vragen.
Oude leddimmers, kunnen ook verstoringen geven op je net. Kan best dat dat niet ok is. Maar dat kun je beter even elders op GOT navragen.

edit:
https://www.123groepenkas...-LEDverlichting-Voorkomen

[ Voor 8% gewijzigd door Hulliee op 09-12-2021 18:04 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • R-B
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 18-09 23:23

R-B

Blokkert

ArawnofAnnwn schreef op donderdag 9 december 2021 @ 17:42:
[...]


[...]


Ok dit zag ik echt niet aankomen.

Zou 3x (216 watt) wel goed zijn? Er staat maar 200, anders kan ik er maar 2 per dimmer op aansluiten.

Wat de zoom betreft ga ik eerst even alles nakijken in de meterkast voor ik het daar ga vragen.
200 is 200 max. Zoals je nu ervaren heb, gaat het een periode goed omdat je waarschijnlijk niet altijd volle vermogen vraagt en de apparaten toch vaak meer aan kunnen (kortstondig) dan er op sticker staat.

Ik verwacht echter dat de levensduur van zo dimmer enorm verkort wordt als je meer aansluit dan mag.

| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh V151+CT003 V114 | Home Assistant |


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DeJaarkalender
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 21-09 22:40
Ik ben sinds vandaag in het bezig van een aantal shelly devices waaronder twee Shelly Plug S.

Nu draait deze nog op een oude firmware en heb ik al de trucs gevonden om het te updaten via http://archive.shelly-tools.de/

Deze commando's halen echter niks uit. Als ik het draai krijg ik de response 'updating' maar gebeurt er vervolgens niks. De output van /ota/check geeft aan
code:
1
2
3
4
5
6
{
"status": "unknown",
"has_update": false,
"new_version": "",
"old_version": "20190516-073020/master@ea1b23db"
}


Iemand nog andere tips om deze firmware wel up te daten?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 11:13
ArawnofAnnwn schreef op donderdag 9 december 2021 @ 15:34:
De 40 watt is toch 40 watt? Als ze op vol vermogen draaien zou dat toch niet boven de 160 watt uit mogen komen?
40W aan de uitgang zal inderdaad gewoon 40W zijn. Maar aan de ingang wordt dat een ander verhaal. De verliezen moet je nog meenemen. En Shelly zegt niet voor niets 200W/200VA. 200VA is alleen 200W als je een powerfactor van 1 hebt. Bij een lagere powerfactor hou je steeds minder Watt over.

Dus dan is 40W aan de uitgang bij 85% efficiëntie dus al 47W. En dat is bij een powerfactor van 0,9 dus alweer 52VA. En dan pak ik nog geen overdreven waardes. Je zit dus al een stuk dichter tegen de limiet dan je dacht en waarschijnlijk al net over.

Verder wel nieuwsgierig naar wat er geluid maakt. Want als alles zo nieuw is zou niets geluid mogen maken (tijdens normaal bedrijf :+ ).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rjhilbrink
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 21-09 21:46
DeJaarkalender schreef op donderdag 9 december 2021 @ 18:51:
Ik ben sinds vandaag in het bezig van een aantal shelly devices waaronder twee Shelly Plug S.

Nu draait deze nog op een oude firmware en heb ik al de trucs gevonden om het te updaten via http://archive.shelly-tools.de/

Deze commando's halen echter niks uit. Als ik het draai krijg ik de response 'updating' maar gebeurt er vervolgens niks. De output van /ota/check geeft aan
code:
1
2
3
4
5
6
{
"status": "unknown",
"has_update": false,
"new_version": "",
"old_version": "20190516-073020/master@ea1b23db"
}


Iemand nog andere tips om deze firmware wel up te daten?
Ik heb zojuist 2 nieuwe plug s ge-update op die manier. Ik neem aan datje begreep dat de url die je van de tool krijgt moet kopiëren en dan in een nieuwe browser scherm moet openen? Update duurt 10 seconden ofzo. Daarna moet je via de interface nog een keer upgraden naar de allerlaatste versie.

PV: Panasonic HIT Kuro/SolarEdge HD Wave 4.225 kWp verdeeld over 2600 Zuid Oost en 1625 Noord West


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DeJaarkalender
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 21-09 22:40
rjhilbrink schreef op donderdag 9 december 2021 @ 19:20:
[...]

Ik heb zojuist 2 nieuwe plug s ge-update op die manier. Ik neem aan datje begreep dat de url die je van de tool krijgt moet kopiëren en dan in een nieuwe browser scherm moet openen? Update duurt 10 seconden ofzo. Daarna moet je via de interface nog een keer upgraden naar de allerlaatste versie.
Ja dat begreep ik. Zodra ik de URL aanroep hoor je meteen een tik dat hij uitschakelt en is die eigenlijk ook instant weer online beschikbaar. Maar dan blijft die dus op de oude firmware staan. Ik heb niet echt het gevoel dat hij tussentijds een 10tal seconden ofzo offline is...

Edit: Na wat proberen kwam ik er achter dat er mensen waren waar het alleen werkte via het lokale netwerk. Na het hosten van de firmware op een server in het netwerk werkte de update wel.

[ Voor 11% gewijzigd door DeJaarkalender op 09-12-2021 19:58 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • remco_k
  • Registratie: April 2002
  • Nu online

remco_k

een cassettebandje was genoeg

Nieuwe Shelly user checking in.
4x dimmer 2, waarvan 2 met nul draad, 1 met bypass en 1 heeft ruim genoeg belasting om 2 draads aan te sluiten.
En nog 1 Shelly plug s
In de muur 4 push knoppen, hangen aan de 4 dimmers.

Het werkt nu allemaal vrij goed, soms knipperen ze at random. Daarover zie ik hier meer mensen klagen. Een oplossing zie ik nog even niet.

Ik had helaas niet zo'n vliegende start als ik hoopte:
De Shelly devices lijken mijn DHCP server niet te snappen. (Mikrotik router).
Ze krijgen geen IP, terwijl ik in mijn router wél zie dat hij ze in de meeste gevallen een DHCP offer heeft gestuurt. Zet ik vervolgens het IP adres in mijn router op static, gekoppeld aan het mac adres, dan werkt het ineens helemaal prima. :? Ik wilde ze toch al een vast ip adres geven dus prima zo op static.
Bij de Shelly plug s was het een stuk lastiger, die zag ik helemaal niet in het log van mijn router voorbijkomen, en in de app wordt ook niet zijn volledige mac adres getoond. Na een hoop geknoei, ik weet niet eens meer hoe, ben ik toch nog achter het mac adres gekomen, die op static gezet in de router en bam, meteen werken.
Ik vind het maar bijzonder dat deze apparaten zoveel moeite hebben met mijn DHCP server. Dat maakt het toevoegen van een nieuw apparaat een hachelijke cq onmogelijke onderneming als je niet zo bedreven in de ict zit.

Een 2e probleem had ik met een dimmer en de bypass. Bypass uiteraard parallel op de lamp. Dimmer aangesloten, firmware update en laten calibreren. Ik had al 2 andere dimmers aangesloten en zag meteen dat dit heel anders liep. De lamp brandde heel instabiel, mijn Ziggo TV beeld ging stotteren (dat doet het hier normaal nooit) en een minuut later bleef hij donker. Geen licht meer uit te krijgen. Reboot, fact reset, you name it, niets zorgde er voor dat die lamp weer ging branden.
Die Shelly dimmer was ter plekke overleden. Webinterface deed het wel maar geen licht, dus. Dubbele bevestigingstest gedaan: de defect dimmer geeft ook geen licht op de plek van een andere werkende dimmer. En die werkende dimmer op de plek van de defecte dimmer (met bypass dus) deed de lamp wel branden. En mijn Ziggo TV beeld ging weer storen. Dus dit veroorzaakte wederom een grote bult aan HF storing.
Snel weer uitgezet, aangezien ik geen zin had in nóg een defecte dimmer.
Bypass of de lamp is hier de verdachte veroorzaker. Nog dingen gechecked en dubbelcheck. Alles zit goed. Bypass zag er optisch nog prima uit.

Totdat ik een paar keer stroom erop-eraf-erop,.... deed voor andere werkzaamheden.
Ineens een flinke klap, groep zekering eruit.
Later bleek dat te komen door de bypass die er half verkoolt bij hing, zag ik later.

Ik vermoed dat de bypass hier vanaf het begin de boel heeft gesloopt. Lees: daar moet iets mis mee zijn geweest omdat hij een dimmer sloopt en later, blijkbaar, sluiting maakte.

Leverancier ROBBshop neemt de dimmer en bypass terug, ik heb inmiddels nieuwe ontvangen, aangesloten, dhcp server truukje herhalen, firmware update, calibreren en... prima werken, net als de rest.

Op af en toe een kleine random knipper na, bij alle 4 de dimmers, niet gelijkertijd en op verschillende lichtsterktes.

Mocht daar wat advies over zijn, of daar wat aan valt te tweaken, lees ik dat graag.

Alles kan stuk.


Acties:
  • +1 Henk 'm!
@remco_k Dat knipperen hoor ik vaker, maar daar is volgens mij geen oplossing voor. Voor zover ik weet is ook niet bekend wat het probleem zou kunnen zijn.

Die DHCP issues heb ik nog niet eerder gehoord. Ik weet weinig van Microtik behalve dat je er van alles op kan instellen. Misschien stuurt je DHCP-server een response terug met opties die de Shellies niet snappen en dat ze hem daardoor niet accepteren?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Plenkske
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 12:26
Even voor de zekerheid.
Ik heb dus een 1PM Plus binnen. Wow, die dingen zijn nog kleiner dan ik dacht.
Ik wil deze alleen maar aansluiten om het gebruik te meten.
Is dit dan de manier van aansluiten ?


Nul in lasklem en een draad van lasklem naar rechter N in Shelly, andere draad van lasklem naar het apparaat
Fase in rechter L in Shelly
Fase van O in Shelly naar het apparaat

Afbeeldingslocatie: https://shelly.cloud/wp-content/uploads/2021/09/plus1pm.png


Weet iemand waar de andere N en L aansluitingen in de 1PM Plus voor zijn ? De 1PM heeft deze niet.

[ Voor 15% gewijzigd door Plenkske op 10-12-2021 09:39 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 11:13
@Plenkske Klinkt correct. Ook al maakt het dus niet uit welke L of welke N je pakt. Je kan de tweede N van de Shelly dus ook gebruiken om door te lussen bijvoorbeeld.

Het is overigens geen 0-klem maar een O-klem van Output, maakt het waarschijnlijk al wat logischer :+

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Plenkske
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 12:26
Septillion schreef op vrijdag 10 december 2021 @ 09:38:
@Plenkske Klinkt correct. Ook al maakt het dus niet uit welke L of welke N je pakt. Je kan de tweede N van de Shelly dus ook gebruiken om door te lussen bijvoorbeeld.

Het is overigens geen 0-klem maar een O-klem van Output, maakt het waarschijnlijk al wat logischer :+
Oké, als het beter past dan doe ik dat.
Ah, de O van output is inderdaad veel logischer :D fixed.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • DUX
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 12:31

DUX

blijft ook nu voor Oranje

Plenkske schreef op vrijdag 10 december 2021 @ 09:33:
Weet iemand waar de andere N en L aansluitingen in de 1PM Plus voor zijn ? De 1PM heeft deze niet.
Ingebouwde wago-klemmetjes (lasklem) :)

.    < G o o o o o o o o g l e >
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • R-B
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 18-09 23:23

R-B

Blokkert

DUX schreef op vrijdag 10 december 2021 @ 11:59:
[...]

Ingebouwde wago-klemmetjes (lasklem) :)
Inderdaad, ideaal! Heb met BF een "oude 1PM" gekocht, maar mis wel mooi deze optie :)

| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh V151+CT003 V114 | Home Assistant |


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • olson
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 21-09 06:58
Ik dacht dat ik best handig was maar een inbouwen gaat verre van makkelijk zelfs bij een kleinere 1plus.

Wago klemmen zijn veel te dik en met een diepere Bush Jaeger schakelaar haast onmogelijk.... :?
Als er iemand tips heeft... graag...

shelly 1plus> lasklem> schakelaar zo mogelijk passen.... maar kom ik overal zo lastig bij...

Compjoeters... hu?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • R-B
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 18-09 23:23

R-B

Blokkert

olson schreef op vrijdag 10 december 2021 @ 14:41:
Ik dacht dat ik best handig was maar een inbouwen gaat verre van makkelijk zelfs bij een kleinere 1plus.

Wago klemmen zijn veel te dik en met een diepere Bush Jaeger schakelaar haast onmogelijk.... :?
Als er iemand tips heeft... graag...

shelly 1plus> lasklem> schakelaar zo mogelijk passen.... maar kom ik overal zo lastig bij...
Heb jij een 50mm of 40mm diepte inbouwdoos? Denk dat 40mm vrijwel onmogelijk is.

Ik heb zelf, eergister, een 1PM ingebouwd in een 50mm doos waarbij een badkamervloerverwarming controller op zit, en die is ook diep!

met standaard VD draad kwam ik niet uit (massief en super stug). Dus heb ik een stuk 1.5mm2 flexibel draad gebruikt. Verwarming pakt maar 400W hooguit, dus dat kon prima.

| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh V151+CT003 V114 | Home Assistant |


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • olson
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 21-09 06:58
@R-B volgens mij 40mm. Die flexible draad heb ik over nagedacht maar die krijg ik weer niet in die grijze lasdoppen. en geen idee of ik hier zon adereidhuls in krijg....

Compjoeters... hu?


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Gizz
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 12:06

Gizz

Dunder-Mifflin, Inc.

Welke heb je? De Wago 221 is vrij compact :)

Canon EOS 5Dm3 + 5D + 7D + 300D + 1000FN + EF 17-40 4L + EF 35 1.4L + EF 50 1.8 + EF 80-200 2.8L + 550EX


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • olson
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 21-09 06:58
@Gizz ik heb duidelijk de verkeerde. Mijn wago klem is zeker 2x zo dik

Poging 2 zal worden deze klem en flexibele draad.

Compjoeters... hu?


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • R-B
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 18-09 23:23

R-B

Blokkert

olson schreef op vrijdag 10 december 2021 @ 14:48:
@R-B volgens mij 40mm. Die flexible draad heb ik over nagedacht maar die krijg ik weer niet in die grijze lasdoppen. en geen idee of ik hier zon adereidhuls in krijg....
40.. aii.. succes ;(

Klopt, flexibel kan niet in die wago's. Die grijze zijn ouderwets en sowieso te dik.
Adereindhuls zou wel moeten helpen overigens.

Ik heb dit toegepast, deze is ook voor flexibel geschikt: https://www.elektramat.nl...gd5Tx4IwEGjhoCJjAQAvD_BwE

| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh V151+CT003 V114 | Home Assistant |


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • borft
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 15-09 16:33
Vraagje voor de flashers onder ons. Ik heb een dimmer 2, waar ik tasmota opgezet heb. Nu krijg ik daar problemen, met knipperende lampen bij 100%. Dus, ik wil hem terug naar stock flashen.

Dat moet OTA kunnen, heb ik gedaan, door eerst te flashen naar tasmota-minimal, hierna deze: met https://github.com/yaourdt/tasmota-to-mgos. Daarna kan je er een Shelly firmware op flashen, en hier is waar het misgaat.

Als ik een recente release erop flash, krijg ik na het flashen en een reboot alleen een directory listing te zien. Als ik een oudere versie erop flash < 1.10, dus bv 1.9.4, dan gaat het goed. Alleen, zodra ik die aan mijn wifi hang, en een update draai, krijg ik weer een directory listing.

Iemand enig idee wat ik fout doe, en/of anders zou kunnen doen om de dimmer weer op de meest recente stock firmware te krijgen?

overigens, met seriele kabel direct de shelly image erin flashen, lijkt het ook niet op te lossen :(


[edit]
Hmm, het volgende lijkt te werken:
- met seriele kabel flash wissen en dan 1.8.4 erop flashen
- daarna opnieuw starten aan de 220, en via wifi upgrade naar 1.11.7 doen

Dat is mooi balen voor alle shellies die al in de muur zitten ;)

[ Voor 16% gewijzigd door borft op 10-12-2021 20:21 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Stefke
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 19-09 19:48
Met 2,5mm2 VD draad loop je het risico dat je het hele klemblok van je Shelly kapot duwt/trekt. Al helemaal als de ruimte zo beperkt is dat je moet wringen om het op zijn plek te krijgen

[ Voor 32% gewijzigd door Stefke op 10-12-2021 17:03 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • borft
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 15-09 16:33
Stefke schreef op vrijdag 10 december 2021 @ 17:03:
Met 2,5mm2 VD draad loop je het risico dat je het hele klemblok van je Shelly kapot duwt/trekt. Al helemaal als de ruimte zo beperkt is dat je moet wringen om het op zijn plek te krijgen
wat wel helpt, is met een tangetje de kabels alvast in de goeie vorm te buigen, zodat je zo min mogelijk stress op de connectoren van de shelly krijgt.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • DUX
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 12:31

DUX

blijft ook nu voor Oranje

olson schreef op vrijdag 10 december 2021 @ 14:41:
Ik dacht dat ik best handig was maar een inbouwen gaat verre van makkelijk zelfs bij een kleinere 1plus.

Wago klemmen zijn veel te dik en met een diepere Bush Jaeger schakelaar haast onmogelijk.... :?
Als er iemand tips heeft... graag...

shelly 1plus> lasklem> schakelaar zo mogelijk passen.... maar kom ik overal zo lastig bij...
Het blijft aanklooien, maar hier paste het uiteindelijk overal doch soms met geweld.
borft schreef op vrijdag 10 december 2021 @ 17:22:
wat wel helpt, is met een tangetje de kabels alvast in de goeie vorm te buigen, zodat je zo min mogelijk stress op de connectoren van de shelly krijgt.
Ik begin met het leegmaken van de inbouwdoos. Daarna plaats ik alle draden in de shelly die daar aangesloten moeten worden. Ik buig inderdaad zoals borft voorstelt alle draden vooraf. De shelly gaat plat tegen de achterkant en vervolgens tegen de zijkant aan zodat er aan één van de kanten naast de shelly minimale ruimte ontstaat om de wago-klemmen haaks tussen te steken. Alle draden zoveel mogelijk op maat knippen, verbinden met shelly en de wagoklemmen en daarna kunnen die wago erin geschoven worden. Vervolgens zouden alleen nog de draden moeten uitsteken die naar de wcd of het schakelmateriaal gaan. Ik heb alles met 2,5mm-draad gedaan op blauw en bruin. Zwart is dunner.

Tip: eerst de shelly testen en configureren voordat je de draden gaat knippen en de hele zaak erin propt.

[ Voor 0% gewijzigd door DUX op 11-12-2021 14:04 . Reden: excuseer, had de naam van mijn medetweaker verkeerd :* ]

.    < G o o o o o o o o g l e >
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • IceM
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 09:10
Ik heb eindelijk tijd gehad om 1 van mijn shelly 2 dimmers te installeren en te testen. Ik heb dit in de hal gedaan waar ik een hotelschakeling heb voor 1 lichtpunt (1 schakelaar bij de voordeur, 1 bij de deur naar de keuken). Ik wil met de dubbele pulsdrukker kunnen dimmen bij de deur naar de keuken dus daar heb ik hem geinstalleerd (daar kon ik ook makkelijk een 0 pakken van het stopcontact ernaast, bij de voordeur zit geen 0).

Bij de schakelaar bij de keuken (A) kwamen 3 draden binnen: 1x bruin (L) en 2 zwarte schakeldraden. Bij de schakelaar (B ) bij de voordeur kwamen ook 3 draden binnen: 3x een zwarte schakeldraad.

Aangezien ik er weinig verstand van heb was ik nogal verrast om 3 zwarte draden aan te treffen bij schakelaar B maar blijkbaar is dit normaal? Ik heb de dimmer volgens het 'normale' schema aangesloten op de shelly dimmer waarbij ik alleen de twee zwarte schakeldraden samen heb gevoegd in een Wago klem zodat ik daar 1 kabeltje uit kreeg.

Nu werkt het dimmen met zowel de pulsdrukkers als de app prima alleen de hotelschakeling werkt niet meer. Als ik schakelaar B bedien flikkert de lamp heel kort wanneer hij aan is. Wanneer de lamp uit is gebeurt er niets. Ik heb de schema's bekeken online voor een hotelschakeling met een Shelly dimmer 2 en ik begrijp niet goed hoe ik het correct aan moet sluiten en of het überhaupt mogelijk is om de module inclusief 2 pulsdrukkers bij schakelaar A te plaatsen zodat mijn hotelschakeling ook nog werkt.

Kan iemand mij een zetje in de goede richting geven?

...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DUX
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 12:31

DUX

blijft ook nu voor Oranje

IceM schreef op zaterdag 11 december 2021 @ 19:18:
Aangezien ik er weinig verstand van heb was ik nogal verrast om 3 zwarte draden aan te treffen bij schakelaar B maar blijkbaar is dit normaal?
Dat kan heel goed kloppen, maar de zwarte draden hebben stiekem verschillende functies, en daarom...
Ik heb de dimmer volgens het 'normale' schema aangesloten op de shelly dimmer waarbij ik alleen de twee zwarte schakeldraden samen heb gevoegd in een Wago klem zodat ik daar 1 kabeltje uit kreeg.
...is het geen goed idee die draden samen te voegen omdat ze toevallig allemaal zwart zijn. Zie ook deze afbeelding van een hotelschakeling met een Shelly 1:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WQLZVAIsdeCj7EFcpZ1itUUjY9Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JfVoKa8rz8BE7nMJzkidjJIn.png?f=fotoalbum_large
(Bron: https://eye-vision.homeip.net/shelly-in-domoticz/)

In jouw geval zijn de paarse en oranje draden tussen de twee knoppen in werkelijkheid zwartgekleurd waardoor je bij de linkerknop inderdaad drie zwarte draden uit de muur zult hebben. Merk op dat de paarse en oranje draden kruislings tussen de twee schakelaars werken (op de linkerknop zit paars links en op de rechterknop zit paars rechts, en oranje zit andersom). De derde zwarte draad zal richting de lamp gaan.

In jouw geval moet de zwarte outputdraad van die ene schakelaar (je moet zelf even uitvinden welke dat is van die drie, in het plaatje gaat die van de linkerknop omlaag naar de Shelly) naar SW1 in je Shelly-dimmer. Verder moet je nog een L (bruin, fase) en een N (blauw, neutraal) vinden om je Shelly op aan te sluiten. Als je die niet hebt, of je gebruikt ook daar die zwarte draden voor, dan zal je hotelschakeling inderdaad niet werken omdat je Shelly net als de lamp zelf afhankelijk wordt van de standen van die twee knoppen. Je wilt dat je Shelly altijd werkt hoe die knoppen ook staan en daarom moet deze altijd onder spanning staan en daarom moeten die frisse bruine en blauwe draden erin. Je hebt voor een hotelschakeling maar één Shelly nodig.

[ Voor 7% gewijzigd door DUX op 11-12-2021 20:23 ]

.    < G o o o o o o o o g l e >
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • IceM
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 09:10
DUX schreef op zaterdag 11 december 2021 @ 20:19:
[...]

Dat kan heel goed kloppen, maar de zwarte draden hebben stiekem verschillende functies, en daarom...

[...]

...is het geen goed idee die draden samen te voegen omdat ze toevallig allemaal zwart zijn. Zie ook deze afbeelding van een hotelschakeling met een Shelly 1:
[Afbeelding]
(Bron: https://eye-vision.homeip.net/shelly-in-domoticz/)

In jouw geval zijn de paarse en oranje draden tussen de twee knoppen in werkelijkheid zwartgekleurd waardoor je bij de linkerknop inderdaad drie zwarte draden uit de muur zult hebben. Merk op dat de paarse en oranje draden kruislings tussen de twee schakelaars werken (op de linkerknop zit paars links en op de rechterknop zit paars rechts, en oranje zit andersom). De derde zwarte draad zal richting de lamp gaan.

In jouw geval moet de zwarte outputdraad van die ene schakelaar (je moet zelf even uitvinden welke dat is van die drie, in het plaatje gaat die van de linkerknop omlaag naar de Shelly) naar SW1 in je Shelly-dimmer. Verder moet je nog een L (bruin, fase) en een N (blauw, neutraal) vinden om je Shelly op aan te sluiten. Als je die niet hebt, of je gebruikt ook daar die zwarte draden voor, dan zal je hotelschakeling inderdaad niet werken omdat je Shelly net als de lamp zelf afhankelijk wordt van de standen van die twee knoppen. Je wilt dat je Shelly altijd werkt hoe die knoppen ook staan en daarom moet deze altijd onder spanning staan en daarom moeten die frisse bruine en blauwe draden erin. Je hebt voor een hotelschakeling maar één Shelly nodig.
Tnx, ik snap inmiddels iets beter hoe het werkt maar wat me nog onduidelijk is, is of het wel mogelijk is wat ik wil. Voorheen had ik 2 normale wisselschakelaars (aan/uit zeg maar). Bij schakelaar A, waar 2x een schakeldraad binnenkwam en 1x een fasedraad, heb ik de schakelaar vervangen voor een dubbele pulsdrukker. Schakelaar B, waar 3 zwarte schakeldraden binnenkomen, is nog steeds een normale wisselschakelaar. Kan dit werken? Ik snap de schema's deels (denk ik) maar weet niet hoe ik dit moet vertalen naar mijn situatie.

[ Voor 63% gewijzigd door IceM op 11-12-2021 20:29 ]

...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DUX
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 12:31

DUX

blijft ook nu voor Oranje

Ik zal eerlijk bekennen dat ik niet zeker weet of je plan gaat werken. Ik kan me herinneren dat een dimmerhotelschakeling zonder Shelly ook niet zonder slag of stoot kan. Ik kan me voorstellen dat je met dit plan kunt dimmen bij een van de knoppen en slechts aan/uit kunt schakelen bij de ander. Welk schakelmateriaal je dan het beste kunt gebruiken moet ik qua antwoord dan ook even aan een medetweaker overlaten :X Als ik de middelen had liggen zou ik het gewoon proberen met twee pulsschakelaars.

En denkend hoe je dit anders voor elkaar kunt krijgen zit ik te fantaseren dat je dan bij de andere knop ook een Shelly bijplaatst in "Detached mode" en vervolgens softwarematig mbv bijvoorbeeld Home Assistant een dimniveau doorgeeft. Maar ook dat is iets dat ik zelf niet gedaan heb eerder.

[ Voor 5% gewijzigd door DUX op 11-12-2021 20:53 ]

.    < G o o o o o o o o g l e >
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MetalfanBlackness
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online

MetalfanBlackness

♥ PV & SB ♥

DeJaarkalender schreef op donderdag 9 december 2021 @ 18:51:
Ik ben sinds vandaag in het bezig van een aantal shelly devices waaronder twee Shelly Plug S.

Nu draait deze nog op een oude firmware en heb ik al de trucs gevonden om het te updaten via http://archive.shelly-tools.de/

Deze commando's halen echter niks uit. Als ik het draai krijg ik de response 'updating' maar gebeurt er vervolgens niks. De output van /ota/check geeft aan
code:
1
2
3
4
5
6
{
"status": "unknown",
"has_update": false,
"new_version": "",
"old_version": "20190516-073020/master@ea1b23db"
}


Iemand nog andere tips om deze firmware wel up te daten?
Heb je dit alleen met de nieuwste versie (v1.11.7)?
Ik had bij een van mijn shelly plug s-en ook zo'n probleem en toen heb ik eerst naar v1.11.4-DNSfix geüpdatet.

Oeps deze post gemist: DeJaarkalender in "[Shelly] Ervaringen & Discussie"

[ Voor 6% gewijzigd door MetalfanBlackness op 11-12-2021 23:32 ]

Solarboiler: Top Senz 200 Nero-3 ⣿⣿ Photovoltaics: 9x LG 320N1K-A5, SE 3000H


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • remco_k
  • Registratie: April 2002
  • Nu online

remco_k

een cassettebandje was genoeg

IceM schreef op zaterdag 11 december 2021 @ 20:27:
Tnx, ik snap inmiddels iets beter hoe het werkt maar wat me nog onduidelijk is, is of het wel mogelijk is wat ik wil. Voorheen had ik 2 normale wisselschakelaars (aan/uit zeg maar). Bij schakelaar A, waar 2x een schakeldraad binnenkwam en 1x een fasedraad, heb ik de schakelaar vervangen voor een dubbele pulsdrukker. Schakelaar B, waar 3 zwarte schakeldraden binnenkomen, is nog steeds een normale wisselschakelaar. Kan dit werken? Ik snap de schema's deels (denk ik) maar weet niet hoe ik dit moet vertalen naar mijn situatie.
Je moet die wisselschakelaar ook vervangen door een pulsdrukker en aansluiten volgens bovenstaand schema. Ik weet niet hoe je Shelly nu is ingesteld, maar die moet hiervoor op 1 button mode staan.
Wat dan betekend dat 1 van de dubbele pulsdrukkers niet in gebruik is.

Alles kan stuk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NoobyD
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 02-03 19:21
Gisteren weer wat shelly spulletjes binnen gekregen. De H&T had dezelde kuren als de plug bij aansluiten, geen connectie met de app. Dit keer na een paar keer proberen een tijdje na het connecten met het netwerk aan de stroom gelaten. Na een tijdje (paar uur) stoom eraf en erop. Ja hoor, zelfde als de plug, nu wel beeld in de app.
Soms is geduld dus de truc O-)

Ander vraagje, heb ook de EM binnen. Heeft iemand een duidelijke foto hoe die bij in de meterkast zit aangesloten? Ik heb wel een duidelijk beeld, maar voor de zekerheid... ( mijn broer gaat 'm aansluiten, die weet meer van electra)

[ Voor 24% gewijzigd door NoobyD op 12-12-2021 11:50 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 418O2
  • Registratie: November 2001
  • Nu online
Ik ben aan het pogen de plug s'jes die ik binnen heb gekregen aan de praat te krijgen. Ik heb ze al een paar keer gereset en dan via de app toegevoegd. Dat gaat netjes, ze krijgen een ipadres van de router, maar ze komen niet in de discovered devices terecht.

Wat doe ik fout?

Edit: toevoegen via ip werkt nu ineens wel. En via Discovery ook.. "unsupported firmware master please", nu bij 4 van de 6. En dat noemen ze plug en play ;)

En die 4 die niet willen updaten hebben dezelfde sw versie als die 2 die wel up to date zouden moeten zijn (1.9 en 1.11 is de nieuwe)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zKpJbqV3EhNomO4c9h83VvPF7kI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8u5dT37MvlaawBYNgH3Z0R5x.jpg?f=fotoalbum_large

En de afbeeldingen verschillen ook. Gek allemaal... Ff klooien
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IV5dysX_EE598rMx552EDs0QSpY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sg5HwFqzSC1PZscdqSD41MDJ.jpg?f=fotoalbum_large
{"status":"updating","has_update":false,"new_version":"20211109-130223/v1.11.7-g682a0db","old_version":"20210115-103659/v1.9.4@e2732e05"}
Maar toch doet hij niets

En die 4 die een andere afbeelding hebben verschijnen niet in Google home, die eerste twee wel
Hm, die 4 die moeilijk doen identificeren zich ook als plug IPV plus s...

De lastige stekkers uit de kamer gegooid en opnieuw toegevoegd, dat bleek genoeg. Werkt allemaal wat flaky, maar voor het geld klaag ik niet

[ Voor 92% gewijzigd door 418O2 op 12-12-2021 20:57 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!
@418O2 Ik heb vooral het idee dat de nieuwe app niet zo geweldig werkt. Ik gebruik hem niet zo vaak (maar wel af en toe) en ik krijg nu ook regelmatig meldingen dat de firmware versie te oud zou zijn (is niet zo) of dat hij apparaten niet "ziet". In de oude app gebeurde het niet zien ook wel, maar dan was het meestal opgelost met refreshen. In de nieuwe app kan dat niet (of ik heb in ieder geval nog niet ontdekt hoe). Je kan dan alleen afsluiten en opnieuw starten of niets doen en wachten. Dan komt het na een tijdje vaak weer goed, maar ik kan niet zeggen dat ik het een verbetering vind tov de oude versie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • borft
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 15-09 16:33
IceM schreef op zaterdag 11 december 2021 @ 19:18:
Ik heb eindelijk tijd gehad om 1 van mijn shelly 2 dimmers te installeren en te testen. Ik heb dit in de hal gedaan waar ik een hotelschakeling heb voor 1 lichtpunt (1 schakelaar bij de voordeur, 1 bij de deur naar de keuken). Ik wil met de dubbele pulsdrukker kunnen dimmen bij de deur naar de keuken dus daar heb ik hem geinstalleerd (daar kon ik ook makkelijk een 0 pakken van het stopcontact ernaast, bij de voordeur zit geen 0).

Bij de schakelaar bij de keuken (A) kwamen 3 draden binnen: 1x bruin (L) en 2 zwarte schakeldraden. Bij de schakelaar (B ) bij de voordeur kwamen ook 3 draden binnen: 3x een zwarte schakeldraad.

Aangezien ik er weinig verstand van heb was ik nogal verrast om 3 zwarte draden aan te treffen bij schakelaar B maar blijkbaar is dit normaal? Ik heb de dimmer volgens het 'normale' schema aangesloten op de shelly dimmer waarbij ik alleen de twee zwarte schakeldraden samen heb gevoegd in een Wago klem zodat ik daar 1 kabeltje uit kreeg.

Nu werkt het dimmen met zowel de pulsdrukkers als de app prima alleen de hotelschakeling werkt niet meer. Als ik schakelaar B bedien flikkert de lamp heel kort wanneer hij aan is. Wanneer de lamp uit is gebeurt er niets. Ik heb de schema's bekeken online voor een hotelschakeling met een Shelly dimmer 2 en ik begrijp niet goed hoe ik het correct aan moet sluiten en of het überhaupt mogelijk is om de module inclusief 2 pulsdrukkers bij schakelaar A te plaatsen zodat mijn hotelschakeling ook nog werkt.

Kan iemand mij een zetje in de goede richting geven?
Als je pulsedrukkers gebruikt, is het eigenlijk supersimpel: je kunt zoveel pulsedrukkers parallel zetten als je wilt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ruudvx
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 09:15
Ook ik zit met een situatie waarin ik hoop dat een Shelly mij een oplossing kan bieden:

Ik zou namelijk graag hebben dat de verlichting in de slaapkamer rond een bepaald uur gradueel aangaat.
Dus bv tussen 6u30 en 7u elke minuut bij wijze van spreken 1% sterker/feller te krijgen.

Is er een mogelijkheid om een slimme lamp (type Nanoleaf essentials bv: https://www.coolblue.be/n...a19-white-colour-e27.html) te connecteren met een Shelly (1?) aan de lamp zelf en niet achter de schakelaar?

Ik heb namelijk een Niko Home Control installatie waardoor mijn schakelaars niet op de traditionele manier zijn bekabeld.

Ik heb momenteel mijn NHC via homebridge in Homekit en dit werkt goed.
Echter, doordat ik dus NHC heb, maar ook de huidige schakelaars (2 in mijn geval) wens te blijven gebruiken, ben ik dus op zoek naar een oplossing zodat ik zowel de schakelaars kan gebruiken, maar ook de slimme lamp kan programmeren obv tijdschema's (en idealiter met een link naar mijn iPhone, zodat de verlichting afgestemd is op het uur van mijn alarm).

Acties:
  • 0 Henk 'm!
ruudvx schreef op maandag 13 december 2021 @ 10:37:
Is er een mogelijkheid om een slimme lamp (type Nanoleaf essentials bv: https://www.coolblue.be/n...a19-white-colour-e27.html) te connecteren met een Shelly (1?) aan de lamp zelf en niet achter de schakelaar?
Nee, dat gaat niet. Je moet of een slimme lamp kopen of een slimme schakelaar. Maar niet allebei. Het voordeel van de meeste slimme schakelaars is wel dat je die niet per se met een fysieke knop hoeft te bedienen.
Echter, doordat ik dus NHC heb, maar ook de huidige schakelaars (2 in mijn geval) wens te blijven gebruiken, ben ik dus op zoek naar een oplossing zodat ik zowel de schakelaars kan gebruiken, maar ook de slimme lamp kan programmeren obv tijdschema's (en idealiter met een link naar mijn iPhone, zodat de verlichting afgestemd is op het uur van mijn alarm).
Het makkelijkste is dan een slimme schakelaar. Die kan je met een fysieke knop bedienen. Je kan dan een domotica controller gebruiken om de lampen 's ochtends langzaam aan te doen. Dan moet die controller natuurlijk wel de tijd van je alarm weten en de schakelaar kunnen aansturen.

Ik heb er weinig verstand van, maar waarom neem je niet gewoon een Niko dimmer? Dan blijf je bij je al bestaande systeem.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 418O2
  • Registratie: November 2001
  • Nu online
JeroenE schreef op maandag 13 december 2021 @ 08:40:
@418O2 Ik heb vooral het idee dat de nieuwe app niet zo geweldig werkt. Ik gebruik hem niet zo vaak (maar wel af en toe) en ik krijg nu ook regelmatig meldingen dat de firmware versie te oud zou zijn (is niet zo) of dat hij apparaten niet "ziet". In de oude app gebeurde het niet zien ook wel, maar dan was het meestal opgelost met refreshen. In de nieuwe app kan dat niet (of ik heb in ieder geval nog niet ontdekt hoe). Je kan dan alleen afsluiten en opnieuw starten of niets doen en wachten. Dan komt het na een tijdje vaak weer goed, maar ik kan niet zeggen dat ik het een verbetering vind tov de oude versie.
Oke. Nou ze staan er allemaal in, Google home pikt ze op, ik ben tevreden zo.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 11:13
@IceM Nee, kan eigenlijk niet zomaar werken, je komt draden te kort. Je hebt nu de schakelaar gewoon in serie staan met de Output van de Shelly. Daar je beide zwarte draden hebt samengevoegd heeft die schakelaar gewoon in beide standen verbinding. Het even uit gaan is precies het moment dat de schakelaar overgaan van aansluiting 1 naar aansluiting twee (schakelaars doen "break before make").

Daarnaast is het volgens mij ook niet handig mogelijk om op één plaats een enkele drukker te hebben en op de andere een dubbele op één Shelly. Immers kan je de enkele dan alleen maar aan de 'neer' of aan de 'op' toets koppelen en dus maar in één richting dimmen.

Je zal dus of tussen de twee extra draden moeten trekken of aan de slag met een tweede Shelly of voor een enkele pulsdrukker op beide plaatsen moeten gaan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • IceM
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 09:10
Bedankt allemaal. Ik heb twee enkele pulsdrukkers besteld om het correct in orde te maken.

...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HereIsTom
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 04-02-2023
Om van een Shelly Plug de Power consumption op nul te krijgen in de app is denk ik de enige mogelijkheid om de Plug te resetten?

 iPad Pro 12.9 | Sony 55A89 4K OLED Smart Android TV | Mobile:  iPhone 8 Plus 64GB | Warmtepomp MHI SRC/SRK35ZS-W


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 11:13
@IceM Alleen daarmee ben je dan nog niet gelijk klaar.

Je zal de Shelly naar de voordeur moeten verhuizen en dan zonder N gebruiken. Van de zwarte draden wordt één dan de L (dus bij de keuken één zwarte aan bruin) en de tweede zwarte draad voor de pulsdrukker van de keuken naar de Shelly (tweede zwarte, andere kant bruin). Bij de voordeur zal je de drie zwarte moeten onderscheiden. Eén van de inkomende is dus de L geworden, de andere mag parallel aan de pulsdrukker daar (die dus weer tussen L en SW komt) en de derde is de afgaande naar de lamp (op klem O).

Voor andere opties zal je extra draden moeten trekken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
@HereIsTom Bedoel je via de Shelly cloud? Ik weet eerlijk gezegd niet zeker hoe dat werkt, dat gebruik ik niet.

Maar waarom zou je hem willen resetten? Kan je niet het gebruik van de laatste dag/week/maand ofzoiets bekijken?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HereIsTom
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 04-02-2023
@JeroenE Inderdaad de Shelly cloud app. Ik wil ‘m gaan gebruiken om het verbruik van een Airco warmtepomp te meten, dus wil met een schone lei beginnen zodat ik in verloop van tijd precies kan zien wat er is verbruikt.

[ Voor 7% gewijzigd door HereIsTom op 13-12-2021 12:41 ]

 iPad Pro 12.9 | Sony 55A89 4K OLED Smart Android TV | Mobile:  iPhone 8 Plus 64GB | Warmtepomp MHI SRC/SRK35ZS-W


Acties:
  • 0 Henk 'm!
@HereIsTom Maar daar voor hoeft de teller toch niet gereset te worden? Je hoeft 'alleen' te onthouden dat je sinds 13 december (of wat dan ook) hem er tussen hebt gestopt. Het verbruiksoverzicht krijg je toch gewoon per dag (of wat dan ook) te zien?

Zoals gezegd heb ik geen verstand van de Shelly cloud, maar kan je de Plug niet verwijderen en daarna opnieuw toevoegen? Of onthoud hij dan het oude verbruik in de cloud en wordt dat weer gekoppeld aan de "nieuwe" plug omdat ze zien dat het dezelfde is?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Allissey
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 15-09 22:03
Wat een prettig actieve community is dit, over de Shelly devices. Ik heb vorige week een vraag gesteld, en al wat nuttige antwoorden gehad.
Helaas zijn mijn WiFi problemen die ik heb sinds ik 8 Shelly devices heb laten installeren nog niet opgelost. Echt hele vreemde dingen, een iphone maakt probleemloos connectie met wif, de iPad of laptop ernaast niet, maken wel connectie met de WiFi router, maar krijgt geen internetverbinding. Geen vraag om hier op te lossen.

Nu woon ik nog niet zo lang in dit huis, maar tot 10 dagen geleden had ik dit probleem niet. Het enige wat er veranderd is dat ik 8 Shelly 2.5 modules heb laten connecten met de router (2 van de 8 zijn overigens permanent offline, dus helemaal goed gegaan is het niet).

Dat brengt me toch op een andere vraag: is er een wifi configuratie / hardware die bij uitstek goed past bij Shelly devices? Tot nu toe heb ik nog niet stevig geïnvesteerd in wifi, ik heb 3 TP LINK Deco S4 accespoints via marktplaats overgenomen, en omdat kwalitatief wifi sowieso belangrijk is, wil ik gelet op de huidige problemen overstappen op iets anders. Ik heb geen modem van Ziggo of zo, maar een privaat glasvezel netwerk met een capaciteit van max 100 mbit/sec.

Klein beetje off-topic, maar wel echt gerelateerd aan en veroorzaakt door de troubles met mijn Shelly 2.5 modulen.

[ Voor 0% gewijzigd door Allissey op 13-12-2021 13:30 . Reden: Spelfouten ]


Acties:
  • +9 Henk 'm!

  • Pauli666
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 14-12-2021
Mijn ervaringen met de Shelly Powerplug S.

Ik kocht 5 Shelly's powerplug s. In begin werkten ze goed echter enige tijd later kwam er blijkbaar een slecht contact in. Ik moest de Shelly half uit het stopcontact trekken opdat deze weer online wilde komen.
Na een ticket bij Allterco kreeg ik één nieuwe Shelly Power plug S.
Ik was benieuwd wat de eigenlijke oorzaak was. Onderaan de powerplug zit een klein schroefje. Toen ik dat los schroefde kwam het voorste deel eraf en kon ik de printplaat zien alsook de twee gaten waar onderin ook een schroefje zat. Via dat schroefje maakte de Shelly contact met de 220v.
Wat bleek nu: in elk van de Shelly's zat het rechterschroefje los !!!
Ik heb het nu vastgeschroefd en nu werken de Shelly's weer foutloos. Productiefout me dunkt. Loctite 243 kan het loskomen verhinderen maar ik denk echter dat men het gewoon neit vast genoeg geschroefd had. Als je de shelly schudde hoorde je ook duidelijk het schroefje dat los zat.

Misschien nuttig voor wie het zelfde euvel heeft met de Shelly powerplug s .

Ter info: mijn domotica is een aantal technologiën: Shelly, Fibaro(Waze) , Philips Hue en recentelijk Philips Wiz. Dit alles wordt bestuurd via Home Assistant en een Mosquito MQTT server welke ok hardware van Eglobal draaien (fanless, 8GB RAM 128GB SSD + CPU Core I3 7100U). Er draait ook een Zabbix server op om het geheel te monitoren. Recentelijk kocht ik enkele ESP32 chips en ook deze zijn geintegreerd in de HomeAssistant via de plugin ESPHOME. Soms denk ik om ook de Shellies te flashen naar ESPHOME. Iemand ervaring mee ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 418O2
  • Registratie: November 2001
  • Nu online
@Pauli666 goeie tip!
@Allissey draai je al op die decos?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Allissey
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 15-09 22:03
Ja met twee decos S4 accespoints. De setup is als volgt: switch (tp link router) in de meterkast > bedrade verbinding naar Deco S4 #1 en #2 (ik heb UTP bekabeling aan laten leggen met wallplugs). Bij de hoofd-decos heb ik ook nog een switch (tp link) om beamer, Apple TV en sonos arc niet afhankelijk te laten zijn van een draadloze verbinding (en om wifi te ontlasten).

Voor de goede orde: de tp link router in de meterkast zendt geen draadloos signaal uit (radio staat uit) en dient uitsluitend als switch: glasvezel erin, 4x utp kabel naar de verschillende wallplugs in het huis.

[ Voor 17% gewijzigd door Allissey op 13-12-2021 15:28 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pauli666
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 14-12-2021
mijn ervaring de wifi problemen : (want ik had die ook)

- niet upgraden maar op level 1.10 blijven
- eigen wifi router (wifi6 van Asus)
- geen afhankelijkheid van het internet (cloud) voor de Domotica: de besturing is via de Home Assistant en de MQTT server erop.
- vaste ip adressen voor alle Shelly's
- sniffen met wireshark (bv verkeerde netmask)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pauli666
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 14-12-2021
vreemd ook : met de nieuwere firmwares heeft Allterco de officiële release van de Espressif software platform gebruikt. En sedertdien is de RSSI met 20 eenheden gedaald !!
Maw: de laatste versies van Allterco maken dat je minder goede ontvangst hebt voor de Shellies.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NeoFoX
  • Registratie: September 2008
  • Laatst online: 10-09 08:56
Check vraagje.

Iemand hier met Shelly Dimmers en HASS? Hebben jullie dit geconfigureerd:
https://sequr.be/blog/2021/03/shelly-colot-unicast/

Dus Unicast ipv MCast?

Ik ben aan het onderzoeken waarom mijn Shelly's vaak "niet aanwezig" zijn in HASS, dus dacht dit aan te passen. Maar ff zekerheidje hier checken.

- The Neo and Only -


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DUX
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 12:31

DUX

blijft ook nu voor Oranje

Pauli666 schreef op maandag 13 december 2021 @ 17:05:
mijn ervaring de wifi problemen : (want ik had die ook)

- niet upgraden maar op level 1.10 blijven
- eigen wifi router (wifi6 van Asus)
- geen afhankelijkheid van het internet (cloud) voor de Domotica: de besturing is via de Home Assistant en de MQTT server erop.
- vaste ip adressen voor alle Shelly's
- sniffen met wireshark (bv verkeerde netmask)
Aanvullend algemeen: ik zie veel tips voorbij komen voor een dedicated 2.4Ghz-netwerk. Ook vraag ik me af wat de impact op de luchtbezetting is door alle accesspoints die de nieuwe Shelly Plus-apparaten standaard aanmaken. Vooralsnog heb ik die uitgeschakeld en vervolgens BT aangezet voor offline verbindingmogelijkheden.

.    < G o o o o o o o o g l e >
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende


Acties:
  • 0 Henk 'm!
@DUX Maken de Plus varianten altijd een lokaal AP aan, ook al zijn ze op een bestaand wifi netwerk gekoppeld?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DUX
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 12:31

DUX

blijft ook nu voor Oranje

NeoFoX schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 14:55:
Check vraagje.

Iemand hier met Shelly Dimmers en HASS? Hebben jullie dit geconfigureerd:
https://sequr.be/blog/2021/03/shelly-colot-unicast/

Dus Unicast ipv MCast?

Ik ben aan het onderzoeken waarom mijn Shelly's vaak "niet aanwezig" zijn in HASS, dus dacht dit aan te passen. Maar ff zekerheidje hier checken.
Ik heb dit hier en daar op Shellies geactiveerd (doch niet op dimmers). Mijn ervaring is dat de commando's wat eerder in Home Assistant landen wanneer dit ingeschakeld is. Noot dat ColoT vanaf de nieuwe Plus-apparaten niet meer ondersteund wordt vanuit de standaard firmware.

.    < G o o o o o o o o g l e >
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • DUX
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 12:31

DUX

blijft ook nu voor Oranje

JeroenE schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 15:15:
@DUX Maken de Plus varianten altijd een lokaal AP aan, ook al zijn ze op een bestaand wifi netwerk gekoppeld?
Ja. Initieel is dat niet anders dan de "oude" apparaten. Je krijgt een "Shelly-XXXXXXX" SSID standaard in de lucht wanneer je het ding voor het eerst inschakelt. Echter, bij de oude apparaten wordt die interne AP uitgeschakeld zodra deze verbinding weet te maken met de door jouw ingestelde SSID.

De nieuwe apparaten kunnen meerdere netwerkconnecties tegelijk onderhouden. Dus je kunt ze laten connecten met een SSID naar jouw keuze terwijl ze tegelijk hun eigen SSID uitzenden. Die blijft gewoon actief en bereikbaar terwijl de Shelly al in je eigen netwerk zit, tenzij je dat bewust uitschakelt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qgNI_TPU7SDKjgSvHo3lTkL6fOM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/KPHiRFq0Imm5rFoSQQmNPxjE.png?f=fotoalbum_large

Wat betreft die "Wifi 2" weet ik niet of hij tegelijk kan verbinden met twee netwerken of dat het een fallback-instelling is, maar ik heb ook niet de behoefte om dat te proberen :P

[ Voor 24% gewijzigd door DUX op 14-12-2021 15:23 ]

.    < G o o o o o o o o g l e >
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dr Pro
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 19-09 07:21
Iemand een idee wanneer de rookmelders nou een keer gelanceerd worden?
Lijkt me echt een mooie oplossing mits de prijs ook prima is natuurlijk.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DUX
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 12:31

DUX

blijft ook nu voor Oranje

Dr Pro schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 15:30:
Iemand een idee wanneer de rookmelders nou een keer gelanceerd worden?
Lijkt me echt een mooie oplossing mits de prijs ook prima is natuurlijk.
Nee. Het bedrijf blijft er stil over ondanks herhaaldelijke vragen: https://www.facebook.com/...668087857/search/?q=smoke

.    < G o o o o o o o o g l e >
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • R-B
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 18-09 23:23

R-B

Blokkert

ter informatie:

Als men een EM heeft waar de energy values niet werken, of stoppen met werking na power-down:
Reset to factory settings doet wonderen. Daarna werkt het wel.

Ik had 4 EM's gekocht, waarvan 1 niet werkte na configuratie..
Daarnaast had ik één 1PM, die stopte met werken na power-down.

| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh V151+CT003 V114 | Home Assistant |


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • !null
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 20-09 20:32
Ik gebruik vanuit een script de web/cloud API van Shelly maar ik loop soms tegen de maximale requests aan, doordat ik een paar requests doe in 1 script.
Maar het gaat ook om meerdere devices, dus dat betekenen sowieso meerdere requests.
Kan je niet al je devices in 1 keer requesten? Dat zal wel niet gaan omdat ze op verschillende servers kunnen zitten o.i.d.?

Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)

Pagina: 1 ... 31 ... 84 Laatste