Doordat ik de data van de HRU350 nu via MQTT kan loggen, kon ik de werking van de logica achter de bypass klep beter bekijken. Hieronder een update:
Zoals @
janbrede hier ook al meldde, blijkt dat de buitentemperatuur steeds met par.10: "Summer temp (C)" (default 19C) vergeleken wordt. Is de buitentemperatuur hoger dan wordt het verschil gebruikt om de "SummerCounter", par.104 op te hogen. Dit gebeurt eens per minuut. Zodra de waarde van par.104: "SummerCounter" gelijk wordt aan par.12:"Summer day time (K*hr)"*60 = 5*60 = 300, wordt "Summerday (K_min)" op 1 gezet en wordt de "SummerCounter" op 300 begrensd.
Wanneer de buitentemperatuur lager wordt dan par.10: "Summer temp (C)", wordt de "SummerCounter" elke minuut met het verschil verlaagd. Zodra de "SummerCounter" nul wordt, wordt "Summerday (K_min)" weer op 0 gezet.
De bypass gaat open wanneer:
"Summerday (K_min)" == 1,
en
par.105: "BypassTimer" == 0,
en het verschil tussen de "Room temp (C)" en de "Outdoor temp (C)" groter wordt dan par.14, de "Offset bypass regulation (0.1*K)".
De bypass gaat dicht wanneer de "Room temp (C)" lager wordt dan par.13, de "Wanted temp bypass regulation (C)¨. Of wanneer de "Outdoor temp (C)" hoger of gelijk wordt aan de "Room temp (C)".
Zodra de bypass dicht is, wordt de "BypassTimer" op 20 minuten gezet en vervolgens elke minuut verlaagd tot 0 bereikt wordt.
Parameters in Itho settings die met de bypass te maken hebben:
par.10: Summer temp (C) - 19C
par.11: Summer temp GHE (C) -16C # idem bij Ground Heat Exchanger/Aardbodem-WarmteWisselaar (AWW)
par.12: Summer day time (K*hr) - 5K*hr (5K*60=300)
par.13: Wanted temp bypass regulation (C) - 17C
par.14: Offset bypass regulation (0.1*K) - 5 (=0.5K)
par.15: Max bypass open time (hrs) - 120hr
par.39/40: Correction rpm with min/max rpm during bypass (%)
par.104: SummerCounter (K_min) - 0 # is de waarde van de Summer counter in Itho status?
par.105: BypassTimer (min) - 0 # gaat van 20 -> 0 na bypass. Als >0 gaat bypass niet open?
par.106: MaximumOpenCounter (min) - 0 # zolang bypass open; de tijd dat de bypass open is, anders 0
Je kunt de bypass klep meestal direct(binnen 1 minuut?) dicht zetten door par.13 "Wanted temp bypass regulation (C)" op een hoge waarde te zetten (max. 30).
Niet duidelijk is nog of/hoe je de bypass open kunt zetten, anders dan met "Manual control" en "Manual valve position".
Later hopelijk meer.....
[
Voor 1% gewijzigd door
gns1l op 14-05-2022 14:45
. Reden: Voorwaarde bypass sluit toegevoegd. ]