Marcot71 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 15:50:
Nogmaals dank! Onze warmtepomp loopt nu veel beter!
Is best even werk om te doorgronden hoe het allemaal werkt. Dat de meeste installateurs er de ballen verstand van hebben werkt ook niet mee. Maar als het dan eenmaal werkt is het ook wel satisfying 😄 En er is altijd vanalles te verbeteren. Denk aan uitlezen warmtepomp en in Home Assistant verwerken, verbeteren afgiftesysteem (inregelen vloerverwarming, radiatoren etc).

Groetjes, FaceDown.


  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 06:45
Marcot71 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 15:50:
Nogmaals dank! Onze warmtepomp loopt nu veel beter!
Blijven verlagen die stooklijn, tot het niet meer warm wil worden. Elke graad omlaag scheelt je circa 2% in het verbruik. Dus nog 10c kunnen zakken en het nog warm krijgen scheelt zo een vijfde van het totaal.. Think about it. Moeite wel waard om even mee te pielen.

Onder 0 krijgt hij het vaak weer makkelijker trouwens, omdat er minder vocht in de lucht zit om aan te vriezen. -5 tot 0 is vaak prima, 0 tot 5+ is weer drama.

  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 14:36

dbzfan

Nee.

Hier de thermostaat op 23 graden staan, temperatuur is al weken lang bijna exact 21.6. Precies comfortabel. Stooklijn zou nog iets lager kunnen maar dan gaat hij defrosten met gas en dat wil ik niet. COP in november gemiddeld 4.7. Niet slecht met een oude mengverdeler voor de vv.

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 06:45
Dan is je stooklijn dus eigenlijk te laag al. Omdat je de setpoint niet haalt.

  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 14:36

dbzfan

Nee.

Doesnotcompute schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 20:54:
Dan is je stooklijn dus eigenlijk te laag al. Omdat je de setpoint niet haalt.
Dat is bewust.. als hij het setpoint haalt slaat hij uit.. bijvoorbeeld als ik de oven een tijdje open heb staan of even de sierhaard aan staat.

  • Lothlórien
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 12:53
@DBZfan. Dat is inderdaad wel een goede manier om met de kamertemperatuur hysterese om te gaan. In feite ben je dan op aanvoertemperatuur aan het stoken met als voordeel dat de kamertemperatuur wel zichtbaar is. Nadeel is dan dat de stooklijn niet minimaal wordt bijgewerkt zodra de temperatuur is bereikt, maar zoals je zelf vaststeld is dat niet voldoende om de thermostaat binnen zijn werklimiet te houden. Ik zou het hier zelf overwegen, maar vrees dat ik dan eeuwig de vraag krijg waarom de warmtepomp het niet doet, dat het niet goed is dat hij altijd maar geluid maakt en dat een gasketel beter is.

Over geluid: ik zit nu nog met het geluid van de CV circulatiepomp. Als ik geen beperking opleg krijg ik last van leidingruis. Dat is luid genoeg om mensen in huis te wekken. Als ik het streefdebiet wat lager zet dan 'breekt' de pomp soms uit. Als de pomp loopt lijkt het soms alsof deze voortdurend zijn toerental probeert bij te regelen, dat geeft een wat hoger occilerend geluid. (waar ook weer mensen van wakker worden). Heeft iemand anders daar ook last van en zo ja? wat zou de oplossing kunnen zijn?

Momenteel lijkt de pomp bijna voortdurend dit huilende geluid te maken. Tijdens het verwarmen met een debiet van 14 l/min en dT van 2, maar ook vaak zonder dat hij aan het verwarmen is.

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 06:45
Is het echt de pomp die huilt of zit er ergens een onafgebraamde leiding die begint te fluiten? 14l min draait ik ook meestal op, maar dan huilt er niets.

Dus of de pomp is gaar, of je hebt ergens een rare afwijking in een leiding of koppeling.

  • Lothlórien
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 12:53
Dat is een goede vraag. Ik denk beide. Stromingsgeluiden lijken me turbulentie. Sinds een deel van het systeem vervangen is voor vloerverwarming zijn er 6 afgedopte T-splitsingen bijgekomen en de cv-leidingen zijn zijn 53 jaar oud dus het zou me niet verbazen als er een membraan of wat roest dwars zit. Stromingsgeluid over de eerste convector, in de kamer naast de binnenunit, is ook aanwezig zodra ik deze openzet. Dit zou kunnen worden veroorzaakt door een te hoge drukval, maar dan zou de pomp dus een te hoge druk genereren?

Het occilerende geluid, alsof er onregelmatig wordt gepompt, is ook vooral door de leidingen hoorbaar. Als deze door de leiding worden veroorzaakt zou ik verwachten dat het geluid altijd aanwezig zou zijn, daarom denk ik dat hier de pomp een grote rol in speelt. Ik heb ook nog even gedacht dat de pomp van de vloerverwarming roet in het eten gooit, maar ik heb ook niet het idee dat het veel uitmaakt of ik deze pomp aan of uit zet.

Omdat de ∆T 2 graden is zou het kunnen dat de warmtepomp het debiet iets hoger wilt hebben dan het streefdebiet, maar omdat het debiet ook regelmatig hoger is dan 14 l/min denk ik niet dat dit de oorzaak is van het geluid. Ik heb ook niet het idee dat het geluid minder vaak voorkomt met het streefdebiet op 15 l/min.

Vorig jaar had ik de pomp beperking op 8. Dit garandeerde een laag debiet zonder stromingsgeluid, maar tijdens verwarmen heb ik wel een debiet van 17,3 l/min bij een ∆T van 3 graden gezien. Het afgegeven vermogen zou dus rond de 4 kW zijn geweest.

Ik heb nu de beperking op 2, een lichte beperking ook tijdens het verwarmen. Misschien moet ik juist weer proberen de pomp harder te zetten. Vorig jaar is namelijk al het CV-water ververst en zat er mogelijk nog wat meer lucht in dan nu.

Zou dat slim zijn om weer uit te proberen? Hoger streefdebiet tijdens verwarmen, flinke beperking buiten en eventueel de pomp altijd aan?

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 06:45
Een dT van 2 is wel erg klein he. Normaal streef je naar 5. Dus minder debiet creeren. Radiatoren of vloerverwarming knijpen, dan verlaag je de snelheid van het water, wat ook vaak minder geluid produceert. Kan best zijn dat je dan opeens van het geluid af bent, omdat de stroming op een bepaald punt minder is geworden.


Leidingen kun je sowieso beter glad afwerken. Dus T stukken eruit. Gok dat het in jouw geval nog dikwandigstaal is?

  • fohn5
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 18-11 20:16
Even een kanttekening voor mensen met alleen radiatoren Dit verhaal is mooi bij vloerverwarming, maar werkt niet bij alleen radiatoren en +10C

Om je radiator iets van warmte te laten afgeven zal je retour ergens rond de 26/27 C moeten zitten. Met een aanvoer van 29/30C .Lager gaat niet want dan kom ik hier onder het minimum vermogen van de 8kw daikin .Tevens zoveel mogelijk radiatoren open om maar warmte kwijt te raken en pendelen te voorkomen ( Mogelijk met allemaal T33 radiatoren kan de temperatuur nog iets zakken)

Het enige wat je dan nog overhebt om uberhaupt warmteafgifte en een delta T te creeren is flow. Tenminste als je je huis niet wil opwarmen tot een voor mij onaangename +20C. Op deze manier is de Wp continu draaiend te houden tot 12/13C buiten en wanneer je de pomp af en toe af zet (s'nachts / veel zon instraling) ook nog wel tot 18C

@Lothlórien in mijn ervaring is de pomp zeer gevoelig voor lucht in het systeem en over het algemeen redelijk luidruchtig zeker boven de 15ltr/min. mede door oud leidingwerk hier. Ik zit zelf op 14ltr/min zonder lawaai , helaas heb je ook te maken met defrosts die wel lawaai veroorzaken.

  • artstam
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 14:10
Ik ben aan het proberen om het pendelen te verminderen op basis van posts die er al gedaan zijn, maar ik blijf met de volgende vragen zitten:

8.05: modulatie AWT 0=nee, 1=ja -> wat is hier de beste setting om mogelijk pendelen tegen te gaan?

8:06: Maximale aanpassing AWT modulatie: standaard 5, maar helpt het tegen pendelen om dit getal te verlagen naar bijvoorbeeld 3?

9:04: AWT toegestane afwijking tegen pendelen: standaard 1, maar is dit wel aanpasbaar? En heeft het zin om dit te verhogen?

En is er bekend of er ooit een software update is geweest?
Daikin altherma hybride: EVLQ08CAV3, EHYBH08AAV32, Intergas NHYKOMB33AA, Software: interface->01.19.00, binnenunit->ID9051, buitenunit->ID3904

Daikin altherma hybride: EVLQ08CAV3 (J036339), EHYBH08AAV32 (3122556), Intergas NHYKOMB33AA


  • Lothlórien
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 12:53
@Doesnotcompute , het is inderdaad allemaal dikwandig staal. Ik schat dat er in de leidingen en het buffervat alleen al 83 liter water zit. Daar komen dan nog een aantal radiatoren + 60 m2 vloerverwarming bij.

Ik bedacht me net dat je de dT over het afgiftesysteem helemaal niet kunt meten zolang niet al het water door het CV-systeem is rondgepompt. Met een streefdebiet van 14 l/min denk ik dat ik de warmteafgifte van mijn CV pas na 7-10 minuten betrouwbaar kan meten.

Ik ben het wel met föhn5 eens, je kunt de dT bij eenzelfde afgegeven vermogen weliswaar omhoog krikken door het debiet te verlagen, maar ik moet het afgegeven vermogen omhoog brengen en dat kan het best door de radiatoren open te zetten. Tegelijkertijd moet ik er wel rekening mee houden dat het CV-systeem nog enigszins hydraulisch in balans blijft want het is natuurlijk niet de bedoeling dat er teveel warm water via de eerste convector naar de retourleiding stroomt. De vloerverwarming op de begane grond heeft een redelijke constante retourtemperatuur van 20 graden, deze zodanig opendraaien dat de temperatuur aan het begin van de lussen 25 graden is gaat hem niet worden. Als dit de hele dag doorgaat dan blijft de begane grond namelijk niet op 19 graden, terwijl ik dat wel wil.

Voor die eerste convector heb ik in ieder geval al een heatfan gekocht en ik heb alle buisisolatie van de retourleidingen gehaald en op de aanvoer gezet. Mogelijk dat dat nog iets helpt.

De stooklijn ophogen en de vloer iets verlagen lijkt nu ineens ook een optie, eerst maar eens polsen wat de installateur zegt.

  • Ghoogen
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 16-11 17:09
Ik heb laats een storing gehad. De warmtepomp werkte niet meer.
Bleek dat en een temperatuursensor defect was.
Deze sensor zit in 1 kabelboompje van 3 sensoren en zo zijn alle sensoren vernieuwd.
Hij werkt weer.
Ik heb het gecombineerd met onderhoud aan het systeem.

Wat ik wel vreemd vond is dat ze het onderhoud van de ketel en de warmtepomp los van elkaar zien. Ik had een service van het systeem gevraagd.
Het is dat de monteur mij hier over van op de hoogte stelde anders had ik alleen onderhoud van de warmtepomp gehad.
Dat is de vorige keer namelijk gebeurt.

En wat hier al meer aangegeven is dat de kennis van de monteurs van een specifieke installatie matig is.
Ik denk er over om over te stappen op een ander bedrijf voor onderhoud dat gespecialiseerd is in dit systeem.

Het systeem werkt bij mij aardig goed.
Alhoewel ik denk dat het met vloerverwarming beter zou werken.
Ik heb gewone radiatoren met radiatorventilatoren.
Laats heb ik de sensoren vervangen voor instelbare sensoren.
Deze kun je instellen zodat de ventilatoren al bij 27 graden beginnen te draaien in plaats van 32 graden, ook kun je de snelheid van de ventilatoren sneller laten draaien dan met de vast sensoren.
Het systeem werkt nu wat beter.

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 06:45
Lothlórien schreef op maandag 16 november 2026 @ 14:50:
@Doesnotcompute , het is inderdaad allemaal dikwandig staal. Ik schat dat er in de leidingen en het buffervat alleen al 83 liter water zit. Daar komen dan nog een aantal radiatoren + 60 m2 vloerverwarming bij.

Ik bedacht me net dat je de dT over het afgiftesysteem helemaal niet kunt meten zolang niet al het water door het CV-systeem is rondgepompt. Met een streefdebiet van 14 l/min denk ik dat ik de warmteafgifte van mijn CV pas na 7-10 minuten betrouwbaar kan meten.

Ik ben het wel met föhn5 eens, je kunt de dT bij eenzelfde afgegeven vermogen weliswaar omhoog krikken door het debiet te verlagen, maar ik moet het afgegeven vermogen omhoog brengen en dat kan het best door de radiatoren open te zetten. Tegelijkertijd moet ik er wel rekening mee houden dat het CV-systeem nog enigszins hydraulisch in balans blijft want het is natuurlijk niet de bedoeling dat er teveel warm water via de eerste convector naar de retourleiding stroomt. De vloerverwarming op de begane grond heeft een redelijke constante retourtemperatuur van 20 graden, deze zodanig opendraaien dat de temperatuur aan het begin van de lussen 25 graden is gaat hem niet worden. Als dit de hele dag doorgaat dan blijft de begane grond namelijk niet op 19 graden, terwijl ik dat wel wil.

Voor die eerste convector heb ik in ieder geval al een heatfan gekocht en ik heb alle buisisolatie van de retourleidingen gehaald en op de aanvoer gezet. Mogelijk dat dat nog iets helpt.

De stooklijn ophogen en de vloer iets verlagen lijkt nu ineens ook een optie, eerst maar eens polsen wat de installateur zegt.
Afhankelijk van wat je stooklijn nu is, kun je die gewoon wat hoger zetten, van 30 naar 35c bijvoorbeeld, en dan wat knijpen.

Waterzijdig inregelen doe je per radiator en vloer lus. Dus koop zon setje thermokoppels met wasknijper, alles aanvoer en retour meten en noteren. Kleinste DT pak je als eerste, vaak dichterbij de bron.

Met maar 2c dT en zon laag volume is er iets dat of wagenwijd openstaat en alles zo terugstuurt, of je hebt nog ergens een bypass oid. Gok op het laatste.


Kleine rad in een toilet is ook zon dooddoener, korte lussen in de vloerverwarming enz.


Hoe zit je buffer, paralel of serie?

  • koetsier88
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 06:03
Goedemorgen

Ik heb ook deze hybride warmtepomp staan.

Nu had de installateur eerst de honnywell home t6 thermostaat aangesloten op het systeem in combinatie met de standaard daikin altherma bedrade thermostaat. Dat werkte niet lekker.

Nu een tijdje die daikin beneden hangen maar vind het geen prettige thermostaat.

Dus wil deze weer naast de ketel hangen en een andere kamerthermostaat beneden te hangen

Ik heb daikin gebeld maar krijg geen goed antwoord

Dus hier nu de vraag met welke kamerthermostaat hebben jullie goede ervaring.

  • IT-Guru
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 17-11 15:10
Beste Daikin gebruikers,

ik heb jullie hulp nodig.
Ergens in deze thread stond een link van een tweaker die een daikin monteur over de vloer heeft gehad. Deze monteur had een aantal instellingen doorgegeven (stuk of 3 a 4) om ervoor te zorgen dat er minder gas verbruikt word.
Uit mijn hoofd was 1 van de instelling dat er geen gas verbruikt mag worden als de buitentemperatuur boven een bepaalde waarde stond.

Nu dacht ik een uitdraai of download te hebben gemaakt van de A4 pdf. Maar ik kan deze nergens meer vinden. Ik zoek me suf in deze mooie discussie, maar de links die ik wel vind werken niet meer.

Hetvolgende probleem is er nu:
we hebben een Daikin Hybrid EHYHB08AAV32
2 zone's:
- 1 voor vloerverwarming = primaire zone aangestuurd door WATTS
- 1 voor radiatoren = secondaire zone (hoge temperatuur) aangestuurd door Honeywell Thermostaat

Door de instellingen die ik destijds doorgevoerd heb ervaar ik het volgende:
1. Wanneer de Secondaire zone warmtevraag is, springt de ketel niet aan. Ik zie ook geen vlam icoon verschijnen op de display
2. door de lage buitentemperatuur haalt de warmtepomp de gewenste temperatuur niet die hij in de vloerverwarming moet drukken. Ik ben redelijk zeker dat ik niet aan stooklijn instellingen heb gezeten.

Doordat de daikin op elektrisch blijft stoken, lukt het niet om het huis behaaglijk te krijgen. Ik heb nu een ruimtetemperatuur van 17,7 graden bij gewenste 18,5 graden.

Wie heeft nog een kopie van destijds deze tweaker zijn monteurs instellingen?
En/Of wie kan mij helpen om de Warmtepomp weer in te stellen dat hij gas mag verbruiken, want in de kou zitten willen we niet.

  • MijnCommentaar
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 12:58
IT-Guru schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 08:29:
Beste Daikin gebruikers,

ik heb jullie hulp nodig.
Ergens in deze thread stond een link van een tweaker die een daikin monteur over de vloer heeft gehad. Deze monteur had een aantal instellingen doorgegeven (stuk of 3 a 4) om ervoor te zorgen dat er minder gas verbruikt word.
Uit mijn hoofd was 1 van de instelling dat er geen gas verbruikt mag worden als de buitentemperatuur boven een bepaalde waarde stond.

Nu dacht ik een uitdraai of download te hebben gemaakt van de A4 pdf. Maar ik kan deze nergens meer vinden. Ik zoek me suf in deze mooie discussie, maar de links die ik wel vind werken niet meer.

Hetvolgende probleem is er nu:
we hebben een Daikin Hybrid EHYHB08AAV32
2 zone's:
- 1 voor vloerverwarming = primaire zone aangestuurd door WATTS
- 1 voor radiatoren = secondaire zone (hoge temperatuur) aangestuurd door Honeywell Thermostaat

Door de instellingen die ik destijds doorgevoerd heb ervaar ik het volgende:
1. Wanneer de Secondaire zone warmtevraag is, springt de ketel niet aan. Ik zie ook geen vlam icoon verschijnen op de display
2. door de lage buitentemperatuur haalt de warmtepomp de gewenste temperatuur niet die hij in de vloerverwarming moet drukken. Ik ben redelijk zeker dat ik niet aan stooklijn instellingen heb gezeten.

Doordat de daikin op elektrisch blijft stoken, lukt het niet om het huis behaaglijk te krijgen. Ik heb nu een ruimtetemperatuur van 17,7 graden bij gewenste 18,5 graden.

Wie heeft nog een kopie van destijds deze tweaker zijn monteurs instellingen?
En/Of wie kan mij helpen om de Warmtepomp weer in te stellen dat hij gas mag verbruiken, want in de kou zitten willen we niet.
Het halve topic gaat ongeveer over dit probleem, zoek op evenwichtstemperatuur en je vind de instellingen

  • Lothlórien
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 12:53
koetsier88 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 06:23:
Goedemorgen

Ik heb ook deze hybride warmtepomp staan.

Nu had de installateur eerst de honnywell home t6 thermostaat aangesloten op het systeem in combinatie met de standaard daikin altherma bedrade thermostaat. Dat werkte niet lekker.

Nu een tijdje die daikin beneden hangen maar vind het geen prettige thermostaat.

Dus wil deze weer naast de ketel hangen en een andere kamerthermostaat beneden te hangen

Ik heb daikin gebeld maar krijg geen goed antwoord

Dus hier nu de vraag met welke kamerthermostaat hebben jullie goede ervaring.
Wat vind je niet fijn aan de huidige thermostaat dat een andere thermostaat op moet lossen dan?

De warmtepomp werkt primair met een weersafhankelijke stooklijn, hoe kouder buiten, hoe warmer de aanvoerwatertemperatuur (AWT) en samen met het streefdebiet bepaal je daarmee de hoeveelheid warmteenergie naar je CV.
Een kleiner verschil tussen AWT en buitentemperatuur levert een hogere COP en dus minder energieverbruik op. Het afgegeven vermogen boven het minimale vermogen van de warmtepomp houden maakt een langere run en dus minder energieverlies mogelijk.

Je kunt nu met de stooklijn spelen om dit evenwicht plaats te laten vinden bij de door jouw gewenste temperatuur. Bij een correct ingeregelde stooklijn gaat het opstoken dan ook langzaam en daarom wil je voorkomen dat de temperatuur inzakt.

Als je via de thermostaat gaat regelen dan bepaalt hij een werkbereik via de kamertemperatuur hysterese en eventueel een kleine verlaging van de stooklijn na het bereiken van de gewenste temperatuur via de functie "modulatie"

Bijv.
  • gewenst: 19 C,
  • hysterese: 1,
  • modulatie: aan.
gevolg:
  1. 18,5 C -> verwarming aan, de temperatuur loopt langzaam op tot het evenwicht is bereikt.
  2. 19 C -> de stooklijn wordt na enige tijd verlaagd in een poging de gewenste temperatuur aan te houden.
  3. 19,5 C -> verwarming stopt tot 18,5 C is bereikt.

  • koetsier88
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 06:03
Bedankt voor jouw uitleg. Dat is een stuk duidelijker.

Dan blijft deze lekker zitten.

Dan gelijk de 2e vraag.

Als je de temperatuur van de verwarming tijdelijk verhoogt om het iets warmer te krijgen moet je daarna weer in het menu naar de vooringestelde programma om dat weer aan te zetten. of is er een makkelijkere manier


De thermostaat staat op gebruikersprofiel basis

[ Voor 8% gewijzigd door koetsier88 op 17-11-2026 11:47 ]


  • Lothlórien
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 12:53
Het gebruikersprofiel geeft alleen maar weer welke instellingen je kun zien en wijzigen. Bij gevorderd gebruiker heb je dan wel een informatiesubmenu waar je de huidige aanvoertemperatuur, inlaat (retour)temperatuur en debiet kan zien. Dat kan interessant zijn. Als je je niet senang bij die extra instelling voelt is het natuurlijk het best om dit zo te laten staan, dan kun je ook niet veel verkeerd zetten.
Je kunt natuurlijk de vooringestelde AWT aanpassen en hem vervolgens op in eco en terug naar comfort zetten voor een verhoging zie Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies maar dat is voor een tijdelijke verhoging niet nodig.

Een tijdelijke verhoging kun je gewoon invoeren, per default is deze geloof ik 4 uur actief en verlegt dus feitelijk het werkbereik. Als de stooklijn iets te hoog is zal het gewoon doorverwarmen tot de nieuwe gewenste temperatuur. Dit is trouwens wel een mooi scenario voor de modulatiefunctie, want het stelt je in staat de stooklijn te verhogen omdat het de stooklijn verlaagd na het behalen van de gewenste temperatuur.

Je moet alleen wel oppassen dat je de hysterese niet activeert. als de temperatuur van 20 naar 19 verlaagd dan zal de kamertemperatuurhysterese dat zeer waarschijnlijk als te warm ervaren waardoor de verwarming af kan slaan.

Het zou makkelijk zijn geweest als de modulatiefuncie een uitgebreide PID regeling was en in staat zou zijn om de stooklijn bij te regelen totdat de gewenste temperatuur gehandhaafd blijft, maar dat is helaas nog niet zo.

  • Lothlórien
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 12:53
IT-Guru schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 08:29:

Hetvolgende probleem is er nu:
we hebben een Daikin Hybrid EHYHB08AAV32
2 zone's:
- 1 voor vloerverwarming = primaire zone aangestuurd door WATTS
- 1 voor radiatoren = secondaire zone (hoge temperatuur) aangestuurd door Honeywell Thermostaat

Door de instellingen die ik destijds doorgevoerd heb ervaar ik het volgende:
1. Wanneer de Secondaire zone warmtevraag is, springt de ketel niet aan. Ik zie ook geen vlam icoon verschijnen op de display
2. door de lage buitentemperatuur haalt de warmtepomp de gewenste temperatuur niet die hij in de vloerverwarming moet drukken. Ik ben redelijk zeker dat ik niet aan stooklijn instellingen heb gezeten.
De functie die je moet hebben heet de evenwichtstemperatuur. Standaard staat deze op 5 geloof ik. In hybridebedrijf verwarmt de warmtepomp (compressor) het retourwater totdat het breakeven punt wordt bereikt waarbij het stroomverbruik zo hoog wordt dat het beter op gas na kan verwarmen.
  • functie [5-00] moet dan op 1 en [5-01] op de gewenste grens waarboven de gasboiler niet mag werken.
  • functie [5-00] op 0 moet volgens mij ook werken, dan mag de gasboiler ook boven die grens bijspringen.
Als de temperatuur van de vloerverwarming niet gehaald wordt dan ligt het probleem elders, vloerverwarming heeft juist een hele lage temperatuur nodig en de radiatoren zou ik ook zeker verwachten dat die bij een vrij lage temperatuur de boel op temperatuur kunnen houden, zeker als ze langere tijd warm water krijgen. Tenzij je een slecht geisoleerd huis hebt met veel warmteverlies.

Hoe werkt jouw configuratie precies? De WP produceert voldoende warm water voor de primaire stooklijn? en gaat HT water produceren zodra stooklijn 2 wordt geactiveerd? Daikin stuurt dan lijkt me de mengmodule aan om het water af te laten koelen totdat het aan de primaire stooklijn voldoet.

of produceert de WP altijd HT water om vervolgens bij te mengen zodat het de vloer in kan?

Hoe zien jouw stooklijnen er uit?

[ Voor 6% gewijzigd door Lothlórien op 17-11-2026 19:27 ]