arnoldniessen schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 18:27:
[...]


Ik denk dat @mawashigeri als eerste dit de naam "flipperen" heeft gegeven. De vraag is of je het echt wilt oplossen, erg is het niet.


[...]


De stooklijn zelf aanpassen kan via de installateursinstellingen, en na aanpassing daarvan moet de Daikin herstarten (waarom is me een raadsel). Dat is dus minder handig dan de aanpassing van de -10..+10 afwijking die wel beschikbaar is. Vandaar dat ik het niet heb geimplementeerd in de HA code, daar zijn maar een paar installateursinstellingen ondersteund nu. Het is in principe wel toe te voegen als er vraag naar is.
En:
arnoldniessen schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 18:37:
[...]


Stooklijn aanpassing komt er echt aan, deze maand.

Maar ik zou eerder de afwijking op de stooklijn aanpassen, dan hoef je het systeem niet te herstarten, en gaat hij (als je geen overshoot triggert) vloeiend door.
@arnoldniessen is dit nog iets wat je overweegt te implementeren vóór het komende stookseizoen? :> of heb ik een update gemist?

[ Voor 19% gewijzigd door True op 24-09-2026 16:40 ]

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • gigidag
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 28-09 15:35
Ik ben vorig jaar begonnen met sturen op AWT zodat het systeem 24-7 draait. Met behulp van de p1p2MQTT Bridge van Arnold stuur ik het systeem bij waar nodig.

Eind dit jaar loopt mijn energiecontract en dan is het ook einde verhaal wat betreft salderen. Ik ben me nu dus aan het oriënteren en de vraag dynamisch of vast contract is dan een van de eerste beslissingen die genomen moet worden. Nu vraag ik me af of er hier mensen zijn die dynamische contracten hebben en hun warmtepomp daarop afstemmen. Ik heb nog geen batterij.

Uitzetten lijkt me ook niet ideaal, dus ik vroeg me af hoe jullie hiermee omgaan.

Alvast bedankt.

  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:26

arnova

weet veel, maar niet alles

gigidag schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 11:34:
Ik ben vorig jaar begonnen met sturen op AWT zodat het systeem 24-7 draait. Met behulp van de p1p2MQTT Bridge van Arnold stuur ik het systeem bij waar nodig.

Eind dit jaar loopt mijn energiecontract en dan is het ook einde verhaal wat betreft salderen. Ik ben me nu dus aan het oriënteren en de vraag dynamisch of vast contract is dan een van de eerste beslissingen die genomen moet worden. Nu vraag ik me af of er hier mensen zijn die dynamische contracten hebben en hun warmtepomp daarop afstemmen. Ik heb nog geen batterij.

Uitzetten lijkt me ook niet ideaal, dus ik vroeg me af hoe jullie hiermee omgaan.

Alvast bedankt.
Volgens mij is het probleem met een warmtepomp dat je deze op een zo'n laag mogelijke temperatuur wil laten werken (met lange runs) ook ivm. het rendement. Bovendien zijn lange runs ook de comfortabelste manier van je huis verwarmen. Echter staat dit haaks op wat je evt. zou doen als je met dynamisch prijs-gericht gaat verwarmen. Uiteraard kan het wel maar of dat in de praktijk nou echt veel oplevert en of dat het dan ook waard is ten op zichte van het comfort-verlies, ik betwijfel het. Het enige wat ik hier wel wil gaan doen is dat in het geval ik voldoende pv-overschot heb en er warmte-vraag het setpoint verhoog om extra warmte te bufferen maar ook dat leeft op gespannen voet met het punt over comfort.

ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

gigidag schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 11:34:
Ik ben vorig jaar begonnen met sturen op AWT zodat het systeem 24-7 draait. Met behulp van de p1p2MQTT Bridge van Arnold stuur ik het systeem bij waar nodig.

Eind dit jaar loopt mijn energiecontract en dan is het ook einde verhaal wat betreft salderen. Ik ben me nu dus aan het oriënteren en de vraag dynamisch of vast contract is dan een van de eerste beslissingen die genomen moet worden. Nu vraag ik me af of er hier mensen zijn die dynamische contracten hebben en hun warmtepomp daarop afstemmen. Ik heb nog geen batterij.

Uitzetten lijkt me ook niet ideaal, dus ik vroeg me af hoe jullie hiermee omgaan.

Alvast bedankt.
Volgens mij is stroom dynamisch afnemen vrij killing voor een (FE) WP. De stroomprijzen zijn goedkoop op vooral de volgende momenten:
  • 's nachts,
  • wanneer de zon schijnt,
  • wanneer er (constant) wind waait.
Qua comfort heb je 's nachts geen verwarming nodig (edoch heb je wellicht stroom nodig om efficient te blijven verwarmen met een WP i.v.m. de lange verwarmingsduur om een temperatuur te behalen in tegenstelling tot gas), daarbij zijn de dynamische prijzen op het laagste punt ook echt niet meer zo laag als ze eerder geweest zijn.
Niet vergeten hoe meer consumenten overgaan op dynamisch (en actief sturen) hoe meer die prijzen uit gaan middelen. Ik zie zelf weinig voordeel van dynamisch puur bij een (FE) WP. Bij een BEV is dat wellicht anders, maar dat is hier nog meer off topic ;)

Je zou een beetje kunnen stoeien met verhogen of verlagen van je LWT Deviation_Heating om wat meer of minder vermogen in je buiten unit te pompen, maar hoeveel zoden zet dit aan de dijk, ik weet het niet.

Edit: spuit elf op de post van @arnova

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • gigidag
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 28-09 15:35
@arnova , @True bedankt voor het delen van jullie visie. Ik heb hetzelfde gevoel. Dus ik denk dat ik me niet zo moet laten verleiden door de lagere maandlasten die worden voorgeschoteld op vergelijkingssites voor dynamische contracten versus vaste contracten.

Dan kan ik me de komende tijd weer gaan richten op het optimaliseren van mijn stooklijn en de aansturing met home assistant 😉.

  • DaBit
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 14:02
Ik heb het geprobeerd de afgelopen winter om een beetje meer te stoken als de stroom goedkoop is en een beetje minder als die duur is. Al met al lever ik dan teveel comfort in, dus ik ben ermee gestopt. Vooral de dure periodes duren te lang.

  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 13:23

dbzfan

Nee.

Is er iemand die een goede onderhoudsmonteur weet? Grote moeite iemand te vinden die hybride warmtepompen doet.. (Omgeving Tilburg)

  • MijnCommentaar
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 17:52
dbzfan schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 19:19:
Is er iemand die een goede onderhoudsmonteur weet? Grote moeite iemand te vinden die hybride warmtepompen doet.. (Omgeving Tilburg)
pm gestuurd

  • zsiebe
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 10:10
Hallo allemaal,

Ik heb sinds vorige jaar een Daikin Altherma hybrid. Werkt super op de koude winterdagen. Ik heb recent er een ESPAltherma ingehangen. Super leuk om te zien hoe hij nou precies loopt.

Helaas valt dan behoorlijk pendel gedrag op... Hoofdverwarming is 50m2 vvw over 5 groepen. Max debiet 12.5L. Stooklijn 25 bij 15 graden tot 38 bij -10. Delta T5.

Ik heb geprobeerd de 09-04 (overshoot) aan te passen maar (en dat zie ik ook in dit topic terug) dat kan blijkbaar niet. Althans hij slaat niets op.

Als ik boven een behoorlijk overgedimensioneerde radiator openzet stopt het pendelen.

Het lijkt er op dat de WP bij het opstarten direct een overshoot heeft en dan weer uit gaat.

Iemand nog tips? Toch maar de bodem van de stooklijn verhogen? Andere ideeën?

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 17:06
zsiebe schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 18:32:
Hallo allemaal,

Ik heb sinds vorige jaar een Daikin Altherma hybrid. Werkt super op de koude winterdagen. Ik heb recent er een ESPAltherma ingehangen. Super leuk om te zien hoe hij nou precies loopt.

Helaas valt dan behoorlijk pendel gedrag op... Hoofdverwarming is 50m2 vvw over 5 groepen. Max debiet 12.5L. Stooklijn 25 bij 15 graden tot 38 bij -10. Delta T5.

Ik heb geprobeerd de 09-04 (overshoot) aan te passen maar (en dat zie ik ook in dit topic terug) dat kan blijkbaar niet. Althans hij slaat niets op.

Als ik boven een behoorlijk overgedimensioneerde radiator openzet stopt het pendelen.

Het lijkt er op dat de WP bij het opstarten direct een overshoot heeft en dan weer uit gaat.

Iemand nog tips? Toch maar de bodem van de stooklijn verhogen? Andere ideeën?
12.5l is wel wat weinig. Dat is bij dT 5 maar een 4.3kW. De dT zal wel te snel dichtlopen en dat hij dan weer stopt. Meng verdeler? Dan vliegt er ook sneller warm water terug. Bypass ergens die te ver open staat? Wel voldoende vrij systeemvolume? Bij een mengverdeler kun je de vloer capaciteit niet meerekenen. Grote radiator open = meer volume.


Zet je waterkoker eens aan met een kopje water, en met 2l water er in. Wat draait langer? ;-)

  • zsiebe
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 10:10
Dat zal het wel deels verklaren. Geen meng verdeler en geen aparte pomp.

Bij lagere temperaturen en weinig warmtevraag heeft hij vooral overshoot. Als er meer warmtevraag is kan hij wel gewoon lange runs maken.

Ik heb nu de minimum temperatuur maar opgeschroefd naar 27 omdat ik zag dat het niet lukte kouder water te maken.

Ik las dat hij automatisch de stooklijn naar beneden aanpast als er minder warmtevraag is? Dat zou het wel kunnen verklaren

Eens kijken of minimum op 27 wat oplost.

  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:26

arnova

weet veel, maar niet alles

zsiebe schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 19:18:
Dat zal het wel deels verklaren. Geen meng verdeler en geen aparte pomp.

Bij lagere temperaturen en weinig warmtevraag heeft hij vooral overshoot. Als er meer warmtevraag is kan hij wel gewoon lange runs maken.

Ik heb nu de minimum temperatuur maar opgeschroefd naar 27 omdat ik zag dat het niet lukte kouder water te maken.

Ik las dat hij automatisch de stooklijn naar beneden aanpast als er minder warmtevraag is? Dat zou het wel kunnen verklaren

Eens kijken of minimum op 27 wat oplost.
Ik krijg het zonder mengverdeler niet stabiel werkend onder de 28 graden (met eventuele modulatie daar nog bovenop).

ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler


  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 13:23

dbzfan

Nee.

Mijn stooklijn is 37gr bij -10 en 27gr bij 18gr.

Nu maakt hij op dit moment water van 35 graden.. hoe kan dit? Heb middeling temperatuur op 12 uur staan. Heb de aanpassing van temperatuur al op -2 gezet maar lijkt niet te helpen..

  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:26

arnova

weet veel, maar niet alles

dbzfan schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 08:35:
Mijn stooklijn is 37gr bij -10 en 27gr bij 18gr.

Nu maakt hij op dit moment water van 35 graden.. hoe kan dit? Heb middeling temperatuur op 12 uur staan. Heb de aanpassing van temperatuur al op -2 gezet maar lijkt niet te helpen..
Weet je zeker dat de getallen van je stooklijn kloppen? Ik heb ook de stooklijn op de thermostaat eens verkeerd gelezen waardoor er getallen verwisseld waren. En hoeveel modulatie (instelling) sta je toe?

ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Interpreteer ik correct dat:
  • Temperature_R2T_Leaving_Water
  • Temperature_R4T_Return_Water
De temperaturen zijn van het CV water in de Intergas HR-ketel richting het CV-systeem?

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 13:23

dbzfan

Nee.

arnova schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 10:17:
[...]

Weet je zeker dat de getallen van je stooklijn kloppen? Ik heb ook de stooklijn op de thermostaat eens verkeerd gelezen waardoor er getallen verwisseld waren. En hoeveel modulatie (instelling) sta je toe?
Modulatie op 2 gezet, stond eerst op 3 graden. Stooklijn staat goed.. nu als oplossing maar wat verlaagd van 37 naar 35 (gewoon via het basismenu).

[ Voor 7% gewijzigd door dbzfan op 21-10-2026 16:53 ]


  • tingbrouwer
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 10:36
wat is de laagste mogelijke aanvoertemperatuur ? draai momenteel op 25°C, echter wordt het toch nog te warm in huis, wil graag naar 24°C met de wp continu aan:
vloerverwarming
hybrid 8kW
15 l/sec.
E 500 W
th 2400 W

op 24°C krijg ik echter pendelgedrag

wil graag weten of en hoe het eventueel mogelijk is ?

thx.

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Iemand die mij de juiste kant op kan wijzen?
Hoe troubleshoot/analyseer ik dit uitschakel en opnieuw inschakel gedrag van de Daikin?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wG0kL5RqMQRWbBZyTpG-43sGxVI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vUKZ1STa0Tah51FbBJnBOkMP.png?f=fotoalbum_large

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Ik bedenk mij dat ik ook die micro pendels zie zoals door arnoldniessen in "Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies" ook genoemd is.

Ik zie de Temperature_R2T_Leaving_Water ook vergelijkbaar omhoog en omlaag tikken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R3X3GoM0dKZGpj9cNjmzJSi8hMQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OsJrXx9uL8ZuBkQihOBU8gNb.png?f=fotoalbum_large

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 17:53

arnoldniessen

tingbrouwer schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 09:35:
wat is de laagste mogelijke aanvoertemperatuur ? draai momenteel op 25°C,

op 24°C krijg ik echter pendelgedrag
Op 24C schakelt hij normaal gesproken over op gas (=backup heater), dat wil je niet.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 17:53

arnoldniessen

True schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 20:44:

Hoe troubleshoot/analyseer ik dit uitschakel en opnieuw inschakel gedrag van de Daikin?
Wat is de oorzaak van het vermogensverlies, een overshoot? Heb je de grafiek van aanvoer en het setpoint?

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • tingbrouwer
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 10:36
arnoldniessen schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 21:27:
[...]

Op 24C schakelt hij normaal gesproken over op gas (=backup heater), dat wil je niet.
Oké Arnold,
duidelijk thx.

  • Tito129
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 18:18
Is er ook een mogelijkheid om te kijken welke firmware de hybride draait en is deze dan ook te upgraden?

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

arnoldniessen schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 21:30:
[...]

Wat is de oorzaak van het vermogensverlies, een overshoot? Heb je de grafiek van aanvoer en het setpoint?
Ik ga ervan uit, welke moet dat zijn als ik jouw bridge in HA heb staan?

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 17:53

arnoldniessen

True schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 22:16:
Ik ga ervan uit, welke moet dat zijn als ik jouw bridge in HA heb staan?
Dat zijn Temperature_R2T_Leaving_Water en LWT_Setpoint. De maximale overshoot is 1.9C.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

arnoldniessen schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 02:11:
[...]

Dat zijn Temperature_R2T_Leaving_Water en LWT_Setpoint. De maximale overshoot is 1.9C.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5_zmDpy_bJad_TAQXUwtmxCWz2A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IOQ4MLg8KYl4sMkc0SVqjmJE.png?f=fotoalbum_large

Het lijkt erop dat die dan inderdaad meer dan die 1,9°C overshoot heeft.
Dan komt de vraag hoe ik dat voorkom?

Ik zie ook dat dat ook al rond de 350-450 Watt aan elektrisch vermogen zit, volgens mij is dat wel ongeveer het minimum.
Maar als die die micro-pendels niet zou hebben zou die ook niet op die 1,9°C komen en constant ronde 1,5°C zitten op laten we zeggen 400W.

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:26

arnova

weet veel, maar niet alles

True schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 09:07:
[...]


[Afbeelding]

Het lijkt erop dat die dan inderdaad meer dan die 1,9°C overshoot heeft.
Dan komt de vraag hoe ik dat voorkom?

Ik zie ook dat dat ook al rond de 350-450 Watt aan elektrisch vermogen zit, volgens mij is dat wel ongeveer het minimum.
Maar als die die micro-pendels niet zou hebben zou die ook niet op die 1,9°C komen en constant ronde 1,5°C zitten op laten we zeggen 400W.
Strikt genomen zijn het geen micro-pendels (bij pendelen gaat de compressor aan-uit-aan) maar meer de regelloop die wat onrustig regelt. Op zich zou dat geen probleem moeten zijn dus ik zou mij er niet te druk over maken. Heb het hier ook wel eens gezien overigens.

ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

arnova schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 10:18:
[...]

Strikt genomen zijn het geen micro-pendels (bij pendelen gaat de compressor aan-uit-aan) maar meer de regelloop die wat onrustig regelt.
Mwah, volgens mij is er geen eenduidige definitie van wat pendelen is anders tussen twee dingen wisselen. Of dat nu een pendelbus, een slinger van een klok of het in- en uitschakelen van een WP/CV-systeem ;) dan vind ik de term micro-pendelen wel passend, overigens bedacht ik mij dat ging ik zoeken in dit topic en kwam met die term ook uit op die post van arnoldniessen in "Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies"
Op zich zou dat geen probleem moeten zijn dus ik zou mij er niet te druk over maken. Heb het hier ook wel eens gezien overigens.
Anyway ik geloof dat het constant van vermogen wisselen vrijwel nooit echt goed is voor draaiende delen. Ik zie de compressor frequentie ook van 20 Hz naar 28 Hz gaan tijdens die 'micro-pendels' ;).

Ik heb de Deviation_Heating van -3°C naar -2°C aangepast en direct was het opgelost, hieronder heb ik het elektrisch vermogen vervangen voor de compressor frequentie.
Hier houd het voor mij ook een beetje op, ik heb de aanname dat ik met Deviation_Heating wat kan sturen op de stooklijn zonder die weersafhankelijk te maken of (constant) te moeten aanpassen. Ik was in de veronderstelling dat ik met een minus getal stuur op een lagere afgifte temperatuur, maar als ik naar de grafiek kijk zie ik dat eigenlijk helemaal niet gebeuren, ik denk dat ik dit niet snap of verkeerd interpreteer.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9BuVkcBlj0Ti_I7OGgrKX6oKIvE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ahUl1Lnes0IOxqygCQXcJTmC.png?f=fotoalbum_large

Edit: niet helemaal correct ik heb Deviation_Heating aangepast nadat de compressor al herstart was dus ik kan niet met zekerheid zeggen dat het hieraan ligt.

[ Voor 3% gewijzigd door True op 25-10-2026 12:26 ]

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 17:53

arnoldniessen

True schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 11:32:
[...]

Mwah, volgens mij is er geen eenduidige definitie van wat pendelen is anders tussen twee dingen wisselen. Of dat nu een pendelbus, een slinger van een klok of het in- en uitschakelen van een WP/CV-systeem ;) dan vind ik de term micro-pendelen wel passend, overigens bedacht ik mij dat ging ik zoeken in dit topic en kwam met die term ook uit op die post van arnoldniessen in "Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies"


[...]

Anyway ik geloof dat het constant van vermogen wisselen vrijwel nooit echt goed is voor draaiende delen. Ik zie de compressor frequentie ook van 20 Hz naar 28 Hz gaan tijdens die 'micro-pendels' ;).

Ik heb de Deviation_Heating van -3°C naar -2°C aangepast en direct was het opgelost, hieronder heb ik het elektrisch vermogen vervangen voor de compressor frequentie.
Hier houd het voor mij ook een beetje op, ik heb de aanname dat ik met Deviation_Heating wat kan sturen op de stooklijn zonder die weersafhankelijk te maken of (constant) te moeten aanpassen. Ik was in de veronderstelling dat ik met een minus getal stuur op een lagere afgifte temperatuur, maar als ik naar de grafiek kijk zie ik dat eigenlijk helemaal niet gebeuren, ik denk dat ik dit niet snap of verkeerd interpreteer.

[Afbeelding]

Edit: niet helemaal correct ik heb Deviation_Heating aangepast nadat de compressor al herstart was dus ik kan niet met zekerheid zeggen dat het hieraan ligt.
Mijn term micro-pendelen was bij gebruik aan een beter woord. @mawashigeri heeft later de term "flipperen" gebruikt en dat past beter.

Je unit zit tegen het minimum-vermogen aan, mijn ervaring is dat de unit verder terug kan regelen tot 260W maar dat terugregelen kost veel tijd en blijft niet altijd stabiel. Waarschijnlijk een beperking van de koudemiddel-kringloop. Je kunt het gedrag verbeteren door een hogere flow in te stellen, meer afgifte te realiseren, of een hoger LWT setpoint. Uiteindelijk gaat het om het LWT setpoint zelf, wat een som is van Deviation_Heating en het setpoint berekend met de stookcurve. Dus Deviation _heating lager zetten werkt op zich todat het setpoint gewoon te laag is voor je systeem.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Lijkt er op dat die niet meer aan het 'flipperen' (micro-pendelen) of oscilleren is en ook een beduidend stabieler beeld geeft.
Enige aanpassing (anders dan natuurlijk andere meetwaardes zoals buitentemperatuur) is de Deviation_Heating van -3°C naar -2°C.
Ik zou eigenlijk een monitoring moeten bouwen om dit te detecteren en dan de Deviation_Heating een tikje moeten geven om te kijken of dit hiermee inderdaad dé oplossing blijkt.

Voorbeeldje van gisteravond tot deze ochtend.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1nny_m-LPxjqxYnbJ44KXbFFM68=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sfEtQo3wKMkwMSboUI82JtUP.png?f=fotoalbum_large

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • janssenrk
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 16:25
In oktober 2022 is bij mij een warmtepomp geïnstalleerd, een Daikin/intergas 5 Kw EVLQ05CV3 + EHYHBH05AV32. Ik heb mijn installateur al een keer of 4 gevraagd of er geen onderhoudscontract nodig is voor deze set maar dan mompelt ie iets van "is (nog) niet nodig". In principe draait de warmtepomp prima, na nog wat tweaks van mijzelf.
Blijft de vraag: is onderhoud/een onderhoudscontract nodig voor deze set en wat moet zoiets kosten?

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 17:06
janssenrk schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 19:18:
In oktober 2022 is bij mij een warmtepomp geïnstalleerd, een Daikin/intergas 5 Kw EVLQ05CV3 + EHYHBH05AV32. Ik heb mijn installateur al een keer of 4 gevraagd of er geen onderhoudscontract nodig is voor deze set maar dan mompelt ie iets van "is (nog) niet nodig". In principe draait de warmtepomp prima, na nog wat tweaks van mijzelf.
Blijft de vraag: is onderhoud/een onderhoudscontract nodig voor deze set en wat moet zoiets kosten?
Tuurlijk, sowieso de ketel >CO wetgeving. Onderhoud is gewoon nodig, maar dat hoeft niet met een contract. Gewoon laten uitvoeren. Boekje zegt wel hoevaak.

Gewoonlijk is de eerste keer na 2 jaar ongeveer. Wij onderhouden ketels meestal elke 18 maanden. Sommige mensen willen elk jaar in het najaar, ook prima.

Ketel moet schoon van binnen, RGA moeten ze controleren, vuilfilters spoelen, ketel afstellen als dat nodig is. Pakkingset hoort daar ook bij, mogelijk onstekingspen e.d.

Buitendeel moet schoon zijn, verder vaak een lekkage controle voor de r410/r32 whatever er in zit. Bedrading even controleren of het nog netjes is. Logboek invullen, afmelden bij de keurinstantie en bidden dat er geen steekproef komt.

  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 13:23

dbzfan

Nee.

Mijn ketel heeft afgelopen jaar onderhoud gehad, maar van warmtepompen hadden ze geen verstand, dus nog steeds geen onderhoud gehad. Ik denk dat het buitendeel al 4 jaar niet is schoongemaakt. Hoe kan ik dit zelf goed doen?

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 17:06
Meestal is de eerste stap de kappen er van halen. Vaak bovenkant eerst, en vervolgens de zijkant/voorkant compressorzijde. F gassen aansluitingen moet je vooral bij koppelingennen flares goed bekijken. Als er vettigheid/olie te zien is, lekt er sowieso iets. Dan moet je echt een monteur laten komen.

Fanbladen kun je gewoon afnemen met een doek, wisselaar lamellen niet aankomen. Ze buigen makkelijk en zijn scherp als scheermessen. Deze kun je van binnen naar buiten schoon spuiten met de tuinslang. Zachte sproeistand, geen straal. Water en vuil zie je dan aan de buitenkant eruit komen. Rustig boven beginnen, links naar rechts naar onderen werken. Afvoer moet schoon zijn, bladeren etc eruit halen.

Bij zware vervuiling kun je nog een speciale reiniger gebruiken. Vaak een spuitbus dat erg opschuimt.

Bedrading checken, zit alles vast, geen corrosie etc.

Kappen terug plaatsen en GOED opletten welke schroef waar zat. Je zal noet de eerste zijn die een lange schroef op de verkeerde plek er in draait en dwars door een koelleiding gaat.

Ding mooi schoonmaken van buiten. Mn eigen wp's poets ik altijd even na met autowax. Miss overdreven, naar met ramen lappen spoel je vogelpoep enz er zo van als je dat doet. Maakt ze ook een beetje water afstotend, wat roest voorkomt.

Vuilfilter CV goed spoelen, vullen tot 1.5-2 bar. En de boel weer inschakelen/testen.

Stelt niet zoveel voor. Alleen heb je geen snuffelaar oid voor lektest.

  • janssenrk
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 16:25
Bedankt voor jullie reacties! Ik ga een (andere) installateur bellen. :)

  • ThsAdrns
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 31-10 09:10

ThsAdrns

Be the change!

Onze hybride warmtepomp heeft nu twee keer telkens na drie jaar onderhoud gehad. Dit voldoet hier bij ons prima.

Elektrische rijder sinds 2015 | 9,3 kWp PV + zonneboiler + Daikin-Intergas hybride | Na 2x Nissan Leaf en Citroën ë-C4 nu Ioniq 38 kWh


  • RoD
  • Registratie: September 2004
  • Niet online

RoD

Admin Mobile & FP PowerMod
Ik heb ook na een jaar of 3 onderhoud gedaan. De installateur gaf aan dat er nauwelijks iets te zien was dat schoongemaakt moest worden oid. Omdat de CV zo weinig wordt gebruikt (ik heb hem vrij strak afgesteld), is er blijkbaar ook minder te doen. Ik denk dus dat ik er de volgende keer weer 3 jaar tussen laat zitten.

  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 13:23

dbzfan

Nee.

Ik wil het magneet filter schoonmaken. Ik zie er een onder de binnenunit zitten. Zit er ook nog een intern in de pomp? Hoe kom ik daar bij? De cv ketel zit aan de voorzijde...Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8O-YOvsrPx9dcO8Ix8O41aDesyY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bY7i1GXdQNLgiogESdUg0kGE.jpg?f=fotoalbum_large Edit, dit is de enige magneet filter denk ik? Ik bedoel denk ik het interne waterfilter? Hoe kom ik daarbij? Aangezien de cv ketel tegen de warmtepomp aan gemonteerd zit..

[ Voor 63% gewijzigd door dbzfan op 31-10-2026 12:36 ]


  • Robert Reinink
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 14:46
Zie hier en hier waar het standaard filter is gemonteerd. Let op dat je de o-ring niet beschadigd

[ Voor 13% gewijzigd door Robert Reinink op 31-10-2026 17:03 ]


  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 13:23

dbzfan

Nee.

Robert Reinink schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 17:02:
Zie hier en hier waar het standaard filter is gemonteerd. Let op dat je de o-ring niet beschadigd
Lijkt dus onder de unit te zitten, hoeft dus niet open? Wel systeem denk ik druk eraf halen? (ben niet zo'n doe het zelver, maar beetje zonde om hier een onderhoudscontract voor af te sluiten)

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 17:06
Alles uit doen, dan magneet onderuit schuiven en er van halen. Vulslang onderop monteren, het dopje is ook de sleutel voor de klep. slang in de emmer, kraan openen met de dop, komt er met veel kracht uit, dat moet ook. Spoel er meer een liter of 5-6 uit met veel kracht. kraan weer sluiten met de dop. Dop terugplaatsen, magneet weer terug plaatsen. Vulslang op de waterkraan aansliten, water laten stromen tot de slang weer gevuld is en er geen lucht in zit, slang op de inlaat van je CV en vullen tot max 2.0 bar. Dus NIET VULLEN via het vuilfilter.

Vieze water ff laten staan. Dikste afgieten en het laatste kun je ff door een koffiefilter gooien om te zien wat je hebt gevangen. Mocht je dat interessant vinden.

Ketelonderhoud is overigens wettelijk verplicht volgens de nieuwe CO regels. En zonder vastgelegd onderhoud kun je eventuele garantie op een brander/wisselaar oid vanuit de fabrikant ook vergeten.

  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 13:23

dbzfan

Nee.

Doesnotcompute schreef op zondag 1 november 2026 @ 10:13:
Alles uit doen, dan magneet onderuit schuiven en er van halen. Vulslang onderop monteren, het dopje is ook de sleutel voor de klep. slang in de emmer, kraan openen met de dop, komt er met veel kracht uit, dat moet ook. Spoel er meer een liter of 5-6 uit met veel kracht. kraan weer sluiten met de dop. Dop terugplaatsen, magneet weer terug plaatsen. Vulslang op de waterkraan aansliten, water laten stromen tot de slang weer gevuld is en er geen lucht in zit, slang op de inlaat van je CV en vullen tot max 2.0 bar. Dus NIET VULLEN via het vuilfilter.

Vieze water ff laten staan. Dikste afgieten en het laatste kun je ff door een koffiefilter gooien om te zien wat je hebt gevangen. Mocht je dat interessant vinden.

Ketelonderhoud is overigens wettelijk verplicht volgens de nieuwe CO regels. En zonder vastgelegd onderhoud kun je eventuele garantie op een brander/wisselaar oid vanuit de fabrikant ook vergeten.
Ja dit gaat om de magneet filter.. dat is me gelukt. Het gaat om de waterfilter..

Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Heb hem denk ik onderaan gevonden..

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/25d9lRi-b_a_zeMCH728yV9t_ZY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LrNwx5pe6NXGwAKqSiSISKVb.jpg?f=fotoalbum_large

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 17:06
Ja dan moet je hem wel even drukloos maken. Als het goed is. heeft je monteur wel aflsuiters geplaats bij de hoofd aanvoer en retour. Dan koppel je het pand even af van de ketel en wp.

Afsluiters dicht, water aflaten via het magneetfilter, ontluchter bovenop de intergas even openen, dan komt er wel meer uit. Klem er af duwen, de rest opvangen met een emmer. Filtertje trek je er dan zo uit. Zou niet veel in moeten zitten. Meer een keienvanger tbh.

Goed ontluchten, zorg dat echt alles eruit is voordat je de WP weer laat draaien. Wat ik doe is de afsluiters dicht laten, slang op het vulpunt, en een tweede slang op het vuilfilter. En dan spoel ik het systeem en dus de wisselaars door tot er geen lucht meer komt. Kranen dicht, slangen er af, afsluiters Cv weer open, boel weer inschakelen.