Maar waar wordt om een type B gevraagd dan?adjego schreef op maandag 3 december 2018 @ 09:06:
Zo'n gecombineerde aarlek heeft geen type B lekstroom beveiliging. Die bestaat niet op dit moment.
C-karakteristiek heeft niks te maken met type B lekstroom beveiliging.
Zappi geeft aan dat type A nodig is, dus dat is ook wat mijn installateur nu adviseert.
Sorry indien ik domme vragen stel, stroom is niet zo mijn ding.
Edit: gevonden
"Het dubbel meetcircuit en het feit dat type type nog weinig wordt toegepast maakt dat een type B aardlekschakelaar prijzig is. Ze zijn wel verplicht om PV eindgroepen en eindgroepen voor het laden van elektrische voertuigen te beveiligen. In beide gevallen mag echter van een type B worden afgezien als er een garantie is dat de lekstromen die kunnen gaan lopen een DC component hebben die kleiner is dan 6 mA, de zogenaamde 6mA verklaring.
Een type B aardlekschakelaar is dus een combinatie van een type A aardlekschakelaar en een extra meetcircuit om DC stromen te detecteren."
Dit heb ik nu dus nagevraagd bij de elektricien.
[ Voor 49% gewijzigd door smoken op 03-12-2018 09:37 ]