I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Toch wel; bij een te laat verbindende N en een scheve belasting van de fases krijgt de laagst belaste fase de hoogste spanning voor zijn kiezen, omgekeerd evenredig met de belasting van die fases.V_ger schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 13:03:
Ik heb in mijn installatie 1x een SFT440. Daarmee kan ik mijn noodstroomgroepen tussen AC-out en Grid. schakelen. Alhoewel ik een 3 fase systeem heb, zijn de noodstroomgroepen allemaal enkelfase. Dus als de 0 eerst verbreekt valt toch gewoon die groep uit? Dan loop ik daarmee volgens mij geen risico op 400 volt toch? Althans ik zie niet in hoe dat zou kunnen.
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Lees nu een ongeveer een weekje mee in dit topic en ben al een stuk wijzer geworden en mijn plannen zijn er wel door gewijzigd.cj1 schreef op maandag 30 september 2024 @ 21:27:
[...]
Geen breaker maar een dubbelpolige isolator switch gebruikscategorie DC21B met een los smeltpatroon (T class achtig, zoals Adler AT1, 200LMT serie, of zoiets met gBAT curve of nog sneller aansprekend).
Wou eerst ook een breaker maar daar ben ik nu vanaf gestapt (warmte, aansluiting e.d.).
Mijn (toekomstige) situatie:
- Drie boxen van Seplos waar geen breaker inzit (tenminste niet gezien
) maar wel een zekering
- 48 keer de EVE MB31 cellen
- Deye omvormer 12K
- Waar koop ik die T-class zekeringen, want op de NL site's zie ik wel de T-Class zekeringen staan maar geen merk en type. Dien ik dan voor 250A te gaan of groter (maximum/piek van omvormer is 240A)
- Welke DC21B heb ik dan nodig. Merk en compleet type nummer wat volledig geschikt is voor deze situatie
Even terug naar wat je wilt beveiligen: 1 keer de Deye. Daarvoor is vermoedelijk geen dure class T nodig. Zoek in de handleiding / technische documentatie wat de foutstroom maximaal kan zijn. En denk ook wat de maximale stroom is die je kabel kan transporteren. Stem daarop de omvormer zekering af, deze zekering mag ook wat trager zijn. Fuse type staat vermoedelijk ook in de tech.docs.Noordhorn schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 15:03:
[...]
- Waar koop ik die T-class zekeringen, want op de NL site's zie ik wel de T-Class zekeringen staan maar geen merk en type. Dien ik dan voor 250A te gaan of groter (maximum/piek van omvormer is 240A)
- Welke DC21B heb ik dan nodig. Merk en compleet type nummer wat volledig geschikt is voor deze situatie
Bij die batterijen is het anders, daar heeft een class T of andere snelle zekering meer nut met hoge foutstroom "breaking" capaciteit (indicatie: minimaal 15 7,3 kA bij maximumspanning van je batterij; 59 VDC?). En daar wil je misschien je BMS beschermen. Zo ja, en het BMS kan maximaal 100 A af, dan wordt het een 100A smeltpatroon. Als je de BMS niet zo van belang vindt, dan stem je de stroomsterkte af, op wat je aansluitkabel af kan.
Het is dat ik 200LMT's gekocht heb, Nu zou ik bij de batterijen denk ik voor de Adler AT1's gaan.
Welke Switch disconnector, daar ben ik zelf nog niet uit. Bij gebrek aan specificaties heeft de Feeo FDHM momenteel de voorkeur. Afhankelijk van de verliezen zelfs een 4-polige.
[ Voor 2% gewijzigd door cj1 op 03-10-2024 08:21 . Reden: 15 kA -> 7,3 kA + link naar Domba berekening ]
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j
Nog een NoArk toevoeging.NoArk heeft namelijk ook switch disconnectors. Die SD's lijken niet helemaal zonder trip functies:cj1 schreef op zondag 29 september 2024 @ 10:39:
[...]
Qua breaker verliezen (power loss / power dissipation) kan ik lijstje aanvullen met onder meer Chint/NoArk datasheet waardes:En bij de 4-polige Beny MCCB staat er een waarde in het gegevensblad die gewoon niet kan kloppen:
- NM8-250 = 0,55 mOhm / 14 W @160A (thermal-magnetic release)
- NM8S-250 = 0,36 mOhm / 9,2 W @160A (electronic release)
- NM8N-250 = 0,55 mOhm / 14,1 W @160A (thermal magnetic release)
- NM8N-250 = 0,4 mOhm / 10,2 W @160A (electronic release)
- NM8NSD-250 = 0,4 mOhm / 10,2 W @160A (switch disconnector)
- Gewiss GW97727 = ?0,13 mOhm? / 3,3 W @160A? (switch disconnector; DC-20A / DC-20B rating tot 220 VDC)
- Schneider Compact INS = 0,2 mOhm / 5,1W @160A (switch disconnector)
- Schneider Compact INS/INV = 0,15 mOhm / 4W @160A (switch disconnector)
- ABB Sace Tmax T4 F = ?0,29 mOhm? / 7,4 W @160A {neutral wire?}
- ABB Sace Tmax T4 P/W = ?0,35 mOhm? / 9 W @160A {phase wire?}
- Beny BDM-250 = ?0,32 mOhm? / 20 W @250A
- Beny BD-250 = 0,020 mOhm / 0,51W @160A (thermal magnetic release)
Total disconnection time at short circuit < 2 ms.
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j
"Never wrestle with a pig – it gets mud all over you and the pig likes it."
Ook Schneider is Chinees. Ontwikkled in Duitsland, productie in China. Wil je Schneider goedkoper kopen, dan koop je het daar op Ali.SpongeRob schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 22:25:
@cj1 Heb je ook al eens gekeken naar de Schneider INS of INV schakelaars? Dat doet reciew wat je wilt en het is geen Chinees spul en volop verkrijgbaar in Europa.
Mag ik jullie het vriendelijke verzoek doen om de gevonden toepassingen met een URL te delen, ajb?
Dat is voor iedereen makkelijker terugzoeken.
Van de verschillende types zijn vaak weer verschillende uitvoeringen wat het helaas zeer onoverzichtelijk maakt.
Plies?
Het gaat vooral om de verkrijgbaarheid en dat is zoals ik al aangaf véél beter in het geval van de genoemde Schneider DC schakelaar.
"Never wrestle with a pig – it gets mud all over you and the pig likes it."
Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh
Dat maakt het weer wat minder betrouwbaar.V_ger schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 07:25:
Pssst, Schneider is Frans....
Grote kans dat het merendeel dan in Frankrijk wordt gefabriceerd.
"Never wrestle with a pig – it gets mud all over you and the pig likes it."
Ik heb hele goede ervaringen met Schneider spullen.SpongeRob schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 07:30:
[...]
Dat maakt het weer wat minder betrouwbaar.![]()
Grote kans dat het merendeel dan in Frankrijk wordt gefabriceerd.
Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8
In Frankrijk zijn ze goed in dwarsliggen en tegen de stroom in bewegen. Wellicht dat ze daarom zulke goede lastsch(n)eiders makenSpongeRob schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 07:30:
[...]
Dat maakt het weer wat minder betrouwbaar.![]()
Grote kans dat het merendeel dan in Frankrijk wordt gefabriceerd.
Als het Duits zou zijn, dan zou de lastscheidende werking tot stand komen door een stapel papier.
Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh
Dan niet Duits, maar Frans..... ook 'goed', maar nog steeds fabrikage (o.a.) in China (En het Oostblok.)
V_ger de stapel papier? Je doelt op TUV? Dat is de strengste norm. Zelf koop ik liever iets wat aan de strengste normen voldoet, anders moet ik maar geluk hebben dat mijn device niet op maandagochtend of vrijdagmiddag van de band gerold is.
De Fransen staan er in de automotive sector niet heel bekend om dat ze deugdelijk electrische installaties leveren. (Misschien dat dat imago inmiddels wel ingehaald is.....)
Of Schneider deugdelijke spullen maakt weet ik niet, ik heb daar geen ervaring mee.
Wat betreft het meeschakelen van de nul is voor mij ook een vraag. Als je de nullen buiten de schakeling om houdt, heb je geen kans op een wegvallende nul. Ik zie dat als een voordeel. Toen ik mijn nieuwbouwwoning in gebruik ging nemen bleek een nulletje niet lekker vast gezeten te hebben, deze was gaan spetteren tot deze wegviel. Resultaat: Koelkast defect, oven defect, kookplaat defect, afzuigkap defect, warmtepomp defect, ventilatie defect, pc defect. Dit had allemaal een klap van 400V gehad.
[ Voor 28% gewijzigd door BenSKIP op 02-10-2024 09:15 ]
Schneider Compact INS/INV staat er tussen in het lijstje van 29 september.SpongeRob schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 22:25:
@cj1 Heb je ook al eens gekeken naar de Schneider INS of INV schakelaars?
Die Schneiders INV100 t/m INV630 zijn echter te goed voor de toepassing.De INV100 t/m INV630 zijn volgens "Compact switch-disconnectors INS/INV40 to 2500 A catalogue 2014" voor gebruikerscategorie DC21A (frequent schakelen), terwijl gebruikscategorie DC21B (occasional switching) volstaat voor de batterij.
De Schneider compact INS100 4p, 28909, EAN/GTin: 3303430289098, is met € 110 of België € 91 of Frankrijk € 78 nog enigzins betaalbaar. Voor de inwoners van Frankrijk: € 68
De Ins100 4P is ook leverbaar in een fractie duurdere, € 76,63 (.fr: € 69,42), geel-rode uitvoering: 28925, EAN/GTIN: 3303430289258.
PS1 Bij Schneider is de grens tussen DC21A en DC21B ergens tussen 100 en 500 keer scheiden ("electrical durability"). 100 keer = DC21B, 500 keer = DC21A.
PS2 Gedurende de 15 jaar batterijlevensduur hoop ik niet vaker dan 1 keer per jaar te hoeven scheiden, en misschien 20 keer gedurende het opbouwen van de kast, en scheiden vermoedelijk nooit onder last.
PS3 Wel mooi van Schneider, duidelijkheid over welke maximale maten aan kabels en bars gemonteerd mogen worden:
/f/image/keARL4KqcYDglzglxswsO0vJ.png?f=fotoalbum_large)
PS4 Nog mooier: achterinvoer / achteraansluitpennen (rear connections): op de juiste hoogte gemonteerd kun je de bars van de batterij horizontaal door laten lopen naar de switch disconnector. Mwah, wat duur: € 27 per 2, dus € 108 voor alle polen van de 4-polige schakelaar.
PS5 Bij 4p met positieve pool parallel en negatieve pool parallel (2p+, 2p-) maximaal 63 V rating.
PS6 All Schneider Electric switch-disconnectors described in this technical guide are non-polarized.
[ Voor 74% gewijzigd door cj1 op 03-10-2024 13:52 . Reden: Geel-rood uitvoering / PS5 2p+ 2p- 63V rating; PS6; € 76,63 ]
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j
De ESS waar ik bij heb geholpen is gebouwd om DC MCBs van Schneider. Dus geen Lynx toegepast. Voor de batterij, multiplus, solar, alles MCBs.John245 schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 07:45:
[...]
Ik heb hele goede ervaringen met Schneider spullen.
De MCBs zijn 100A of minder, omdat er maar één MP 5000 wordt gebruikt en de installatie nooit voorbij de 70A gaat.
Het werkt prima en onder vol last (3,5KW) worden de MCBs van de batterij en MP niet warm. Connectie gemaakt met vierkante ferrules.
Misschien is deze ervaring niet zo waardevol omdat de stromen veel lager zijn dan bij de meeste anderen.
Ho ho, de Schneider electric 28909 is made in Poland (= centraal Europa):BenSKIP schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 09:05:
maar nog steeds fabrikage (o.a.) in China (En het Oostblok.)
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j
Ok, als we dan op elke slak zout gaan strooien, prima. JE HEBT GELIJK!cj1 schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 11:33:
[...]
Ho ho, de Schneider electric 28909 is made in Poland (= centraal Europa):
[Afbeelding]
Dus niet Duits, niet Frans, maar Pools!
Maar dan nu de vraag..... waarom een 4 polige 'disconnect' als je slechts één plus en één min hebt? Daarnaast is dit een AC disconnect... en we hebben het over de DC zijde, toch?
Ook 100A lijkt mij wat weinig als het om minimaal 200A gaat.
[ Voor 12% gewijzigd door BenSKIP op 02-10-2024 11:45 ]
Goede vragen, die maken dat ik nog wat uitzoekwerk heb.BenSKIP schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 11:37:
[...]
Maar dan nu de vraag..... waarom een 4 polige 'disconnect' als je slechts één plus en één min hebt? Daarnaast is dit een AC disconnect... en we hebben het over de DC zijde, toch?
Ook 100A lijkt mij wat weinig als het om minimaal 200A gaat.
2 × 100A = 200A, veiligheidstechnisch moet je voor 2 parallel misschien 10% aftrekken: 180A. Maar die 200A gaat geen 24/7 duurbelasting worden. Crap: Scheider telt factor 1.6: dus 2 × 2P 48V DC application = 160A. bron: pagina 10. 160A past mooi bij 0.5C van een 320Ah cel.
De Compact INS100 heeft ook een DC22A en DC23A rating. En een 125V rating bij 2p in serie en 250V rating bij 4p in serie (pagina's A-6 en A7). Dus mijn vermoeden is dat die 55VDC bij 1p wel af kan. Nader onderzoek nodig.
Waarom 4p? Omdat:
- Schneider geen 2 -polige switch disconnect lijkt te fabriceren.
- het JK RESS BMS 2 aansluitingen heeft (voor 1 pool).
- dunnere kabels, ondanks klasse 6, toch echt een stuk flexibeler zijn en in kleine bochten gelegd kunnen worden.
- de 100A 4P schakelaars voordeliger zijn dan Schneider 250A 3P.
[ Voor 16% gewijzigd door cj1 op 02-10-2024 14:47 . Reden: Goede vragen... / onderzoeksresultaat ]
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j
Schneider Compact INS/INV 4P ≤ 63V
@BenSKIP De Schneider Compact INS met 2 polen parallel schakelen is zelfs gedocumenteerd in dezelfde catalogus: pagina 70 (A-48)::fill(white):strip_exif()/f/image/BUIWo7ckS7zA5cXqCxBQ7BYX.png?f=user_large)
PS: zowel (1) met negatieve grounding (2) verbinding met aarde in het midden (3) geïsoleerd
Met dank aan SE voor de snelle tefonische ondersteuning.
De current rating bij "2 × 2P in parallel" is nog in onderzoek, D-18 toont alleen 3P en 4P parallel.
[ Voor 10% gewijzigd door cj1 op 02-10-2024 13:41 . Reden: PS ingevoegd, notatie 2 x 2P aangepast ]
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j
maisonmoderne-electricite.fr lijkt alleen in Frankrijk te willen leveren.SpongeRob schreef op woensdag 18 september 2024 @ 21:45:
...wat prijs betreft al aardig in de buurt van een Schneider INS250.
Waarom kies je eigenlijk voor zo'n fel geel-rode uitvoering van de schakelaar?
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j
Dat maakt hem op z'n minst eenpolig.cj1 schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 11:33:
[...]
Ho ho, de Schneider electric 28909 is made in Poland (= centraal Europa):
[Afbeelding]
SLIM!cj1 schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 13:05:
[...]Schneider Compact INS/INV 4P ≤ 63V
@BenSKIP De Schneider Compact INS met 2 polen parallel schakelen is zelfs gedocumenteerd in dezelfde catalogus: pagina 70 (A-48):[Afbeelding]
PS: zowel (1) met negatieve grounding (2) verbinding met aarde in het midden (3) geïsoleerd
Met dank aan SE voor de snelle tefonische ondersteuning.
De current rating bij "2 × 2P in parallel" is nog in onderzoek, D-18 toont alleen 3P en 4P parallel.
Zo had ik het inderdaad nog niet bekeken! 2 aansluitingen dus dunnere kabels! Maar hoe ga je dan naar de inverter? Want op de inverter heb je vaak maar één plus en één min en 2x 50mm2 of 2x 70mm2 kan je niet even bij elkaar persen. Die kabelschoenen heb ik tenminste nog niet gevonden.
Of... leg je daar je T-Fuse en fungeert deze dan verder als LUG? Ik moet eerlijk bekennen... I like your thinking!
Daar hoef je bij de Solis S6 EH3P K02 vermoedelijk niet over na te denken.BenSKIP schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 15:40:
[...]
Maar hoe ga je dan naar de inverter? Want op de inverter heb je vaak maar één plus en één min en 2x 50mm2
De tekening lijkt op maar liefst 4 aansluitingen per pool:
:fill(white):strip_exif()/f/image/cjJHFVBzJnbtYtXfIU3iVa0m.png?f=user_large)
Anders zo'n enkelpolig stud ombouwen en van maximaal 3 richtingen met 90º verschuiving onder 1 schroef draadeind:
:fill(white):strip_exif()/f/image/UgdKeVVTtmiS1ljY1u9d6rmx.png?f=user_large)
Of indien er ruimte is in de omvormer een verleng mini-busbar, LV429263 (3 st) of LV429264 (4 st.), eventueel een beetje buigen in het midden, 45º gebogen = LV429223 (3 st.), en dan dubbelzijdig de kabelschoen onder een bout en moer:
:fill(white):strip_exif()/f/image/3joqxvbb5oi19ey7jj2TRhNV.png?f=user_large)
Noot: dit soort verlengingen zijn er bij Schneider Electric ook onder een hoek:
:fill(white):strip_exif()/f/image/TUmHDwdYc9swNnAFDOcEduHz.png?f=user_large)
Let op: dit soort verlenging zijn allemaal voor de grotere modellen INS/INV met pole pitch 35 en 45mm, niet voor de INS100 met pole pitch 30 mm, oftewel er zal behoorlijk wat ruimte nodig zijn, eventueel op maat vijlen.
[ Voor 23% gewijzigd door cj1 op 02-10-2024 18:27 . Reden: SE artikelcodes met link ingevoegd; afbeelding tussengevoegd bij in 3 richtingen onder de bout ]
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j
Ik ben momenteel in de oriëntatie-fase voor een DIY thuisbatterij/Powerwall.
Na wat onderzoek heb ik het volgende idee, en ben benieuwd of er wat ervaringsdeskundigen in de zaal zijn die hier een mening over hebben.
Wat ik wil gaan doen is een 19" Rack van 18u gebruiken om de volgende componenten in te hangen:
[4u] op legbord - 1x Victron Multiplus II GX 48V - 5000VA (klopt mijn opvatting dat de Cerbo GX niet meer nodig is?)
[0u] op bovenstaand legbord - 1X Victron Lynx Distributer (komt tussen batterijen en MP)
[0u] op bovenstaand legbord - 2x werkschakelaar (AC in & batterij > lynx) = Advies, lees ik nergens maar lijkt mij veilig?
[8u] 2x Pylontech US5000 (of 2x Voltsmile V10) = Advies?
[4u] Mogelijkheid tot extra US5000
[2u] loze ruimte ivm kasten 18u
De reden dat ik bovenstaade vraag, is omdat ik eigenlijk alleen maar installaties voorbij zie komen, waarbij de batterijen in de patchkast worden gezet (of zelfs helemaal niet) en de elektronica aan een muur wordt bevestigd.
Is hier een specifieke reden voor? Naar mijn mening is het namelijk fijner om alles in 1 kast te hebben. (met slot, veiligheid ivm kinderen)
Ik ben benieuwd naar jullie ideeën/suggesties.
Nog wat afbeeldingen ter illustratie:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/SsEkGfIX4GAyaQpMbIoTzc4W.jpg?f=user_large)
Lijkt me inderdaad ook een interessante aanpak!BenSKIP schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 15:40:
[...]
SLIM!
Zo had ik het inderdaad nog niet bekeken! 2 aansluitingen dus dunnere kabels! Maar hoe ga je dan naar de inverter? Want op de inverter heb je vaak maar één plus en één min en 2x 50mm2 of 2x 70mm2 kan je niet even bij elkaar persen. Die kabelschoenen heb ik tenminste nog niet gevonden.
Of... leg je daar je T-Fuse en fungeert deze dan verder als LUG? Ik moet eerlijk bekennen... I like your thinking!
Misschien is het dan een optie om met 2 kabels naar de scheider te gaan, van de scheider naar een busbar en die dan met een korte maar dikke kabel met de omvormer te verbinden? Of ben ik dan extra componenten aan het introduceren die ook weer warmte/verliezen/problemen introduceren?
Valt er veel te winnen door 95mm2 te vervangen door 2 keer 50mm2? Met in het achterhoofd te houden dat deze wel identiek moeten zijn op alle vlakken om er voor te zorgen dat de stroom door beide geleiders even groot gaat zijn.
https://www.victronenergy...inet-ess-off-grid-3phase/
Wel allemaal priegelwerk, en een Multiplus II 5000 weegt 32 kg.
[ Voor 18% gewijzigd door habbekrats op 02-10-2024 17:51 ]
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Dat klopt. Je hebt maar 1 GX device nodig.TweakerFD89 schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 16:48:
[4u] op legbord - 1x Victron Multiplus II GX 48V - 5000VA (klopt mijn opvatting dat de Cerbo GX niet meer nodig is?)
De vorm van accu’s en Multiplussen maakt het makkelijk om de een aan de muur en de ander in een rack te plaatsen. Daarnaast geven de omvormers veel meer warmte af dan de accu’s, dus wat vrije ruimte rondom is aan te bevelen.
[ Voor 3% gewijzigd door HermanGast op 02-10-2024 17:59 ]
Gasloos, 14,99kWp, Ekrano, 70kWh Pylontech, 3xVictron MP8000, M5stack, MQTT
Zonder afdekkapje past de 200LMT wel in de tbs DCM ANL-zekeringhouder.cj1 schreef op vrijdag 27 september 2024 @ 17:31:
[...]Welke zekeringhouder kan ik gebruiken om een 200LMT BS88 in te plaatsen?
En dan wil ik ook nog een zekeringhouder met dubbele studs.
De afdekkap past met een BS88 smeltpatroon echter niet meer op de DCM ANL-zekeringhouder # 5073560:
:strip_exif()/f/image/g1WZ22e4ITZZPdffTp6HCTx6.jpg?f=fotoalbum_large)
Dat wordt misschien wel de zekeringhouder in twee stukken zagen en die twee stukken nog een zo'n 15 millimeter ophogen om de kap er op te kunnen schroeven en de 200LMT omgekeerd te monteren:
:strip_exif()/f/image/PUQUK5bj4s9qh7fraoqfxnY2.jpg?f=fotoalbum_large)
Of ik zaag het transparante kapje aan de bovenzijde open in het middelste vak om daar weer een afdekking iets hoger overheen te fabriceren.
Of ik offer een 200LMT op, en probeer het deksel thermoplastisch te vervormen middels een heet gestookt smeltpatroon. Misschien het hele setje in de oven zetten en hopen dat het deksel over de 200LMT smelt? Jammer dat er nergens op de verpakking, de bijsluiter of het afdekdeksel zelf vermeld is welke kunststofsoort is toegepast.
PS Het vermoedelijk vertinde koper in deze 60V 600A 5073560/8721042600912 zekeringhouder meet ongeveer 5 bij 25 mm¹ = 125 mm².
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j
Ik vond zojuist deze: https://a.aliexpress.com/_EwPAJBF Dit zijn dikkerds en hebben net even wat meer ruimte achter het oog dan de KLAUKE. Ook deze 16mm (of 18mm om net een wat dikkere wand te krijgen) met lijm voor 50mm2. https://a.aliexpress.com/_EIGDZEh Op AliB heb ik leveranciers van TFuse zekeringen gevraagd naar wat meer info. Die beestjes zijn wel duur zeg! Op AliE vond ik deze al: https://a.aliexpress.com/_EQcaB2p Misschien dat we een groepsaankoop kunnen doen? Morgen verwacht ik een antwoord van AliB, zal dat met jullie delen.
Ik had beloofd om wat chinesium spul te halen (laten brengen) en te testencj1 schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 20:41:
[...]
Nog een NoArk toevoeging.NoArk heeft namelijk ook switch disconnectors. Die SD's lijken niet helemaal zonder trip functies:
[...]
/f/image/43polYCZ1CUJ1PvCenf15GD7.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/4CjSEGVaGmgZpZM2z4tu8TOH.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/Q5q9QfU4LjSMEkcIM2BuasKn.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/vjTgNk4wDD77n4YeSDqhf6Uz.png?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/UgL9gqFZUuX2n9oaAAprYUs6.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/VYau3Xca03bYO1GIx4lC3mJz.png?f=user_large)
Laatste foto met de CHCYZO ernaast. Eigenlijk lach je je de ballen uit de broek
Ik heb de breakers eerst 10 keer ofzo uit en aan gedaan, dat gaf stabielere metingen. De contacten zijn zo wat ingespreeld. Overigens is het meten lastig, het is erg gevoelig. Ook merkte ik op dat de waarde mohm steeds toch wel iets zakte. Na wat seconden stabilizeerde het wel redelijk.
:fill(white):strip_exif()/f/image/dc1KuZ6p0lEue21ydIF63Knr.png?f=user_large)
Alles op deze manier zo stabiel mogelijk gemeten.
Chcyzo
0.83 mohm
Taixi
0.73 mohm
Dihool
0.96 mohm
Nanque dz47z-125k
0.99 mohm
Nanque dz47-150
0.90 mohm
Nanque mccb nqcm1-250 b200a
0.45 mohm
Meter: Yr1035+
Die dikke mccb is duidelijk de winnaar. Helaas krijg je die bijna onmogelijk in de behuizing (battery box). Alternatief is de breaker weglaten en die mccb buiten de box plaatsen. Dan heb je een open gat in het front paneel van de box, swa. Ductape.
Verder heb ik nog gekeken naar de manier van aansluiten. Enkele dagen geleden was er discussie over het wel dan niet gebruiken van kabel hulsjes. Klauke heeft ook kabel stiften, en die had ik ook gebruikt voorheen en nu meegepakt met meten.
:fill(white):strip_exif()/f/image/h4s4X3nHOBUf1zQRGGFmE2qV.png?f=user_large)
/f/image/7C0KDBr6kv3yNqOfZR5GrBBw.png?f=fotoalbum_large)
Allereerst zie je dat de terminals een kooi hebben die zich omhoog trekt. De hulsjes (dun van dikte want dan vormen ze zich mee) zijn dus duidelijk gemaakt hiervoor. Ik had al eens eentje gemonteerd (omdat ik dacht dat mijn eigen Klauke kabelstiften dus de warmte zouden veroorzaken). Je ziet dat deze zich meevormt.
:fill(white):strip_exif()/f/image/ZcXKwEJcp6pxshztFQ43e5d5.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/rk0TmpImqeRqVxSwUFUcBQAm.png?f=user_large)
Meten heb ik gedaan met 2 kabels, 1 met stift en 1 met chinees hulsje...
:fill(white):strip_exif()/f/image/Hg9DMWNOws8WKtSX0hx9Khai.png?f=user_large)
/f/image/fH54iBSme6rt2vigf16VHePr.png?f=fotoalbum_large)
Als ik dan ga meten kom ik op het volgende.
Met hulsje:
1.12 mohm einde kabel
0.96 mohm direct aan hulsje
Met stift:
1.18 mohm eind kabel
0.93 mohm direct op stift
-> het maakt dus bizar weinig verschil lijkt mij. Alletwee de manieren hebben prima contact. (of is mijn conclusie vekeerd ?
Nu moet ik nog eens een test doen met 140A met de rode Nanque breaker. Kijken wat de warmte doet. 140A met die andere 3 (buiten de mccb) gaat niet want die zijn maar 125A
Oh en mss schroef/sloop ik die 4kA breaker doormidden, altijd leuk om van binnen te bekijken.
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Krimpkous is hier even duur of iets goedkoper zelfs; https://www.elektramat.nl...uk-van-1220mm-2212141501/. En kabelogen komen hier alleen over de drempel als ze van Klauke zijn...BenSKIP schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 20:14:
Ik denk dat ik de TFuse als connector ga gebruiken. De Deye hybrid 3P 12kw heeft (single) M10 bouten. Daar hang ik dan de Tfuse aan, vervolgens aan de voor en achterkant de 50mm2 naar de disconnect. Kost wat krimpconnectors en krimpkous extra, maar dan is de boel wel netjes. Dat ik dit niet eerder zelf bedacht heb. Eerder wilde ik 95mm2 kopen, maar ik kan maar persen t/m 70mm2. Nu doe ik gewoon 2x 50mm2 blijft de boel soepeler en is de kabel eigenlijk nog dikker ook. *pikwerk*
Ik vond zojuist deze: https://a.aliexpress.com/_EwPAJBF Dit zijn dikkerds en hebben net even wat meer ruimte achter het oog dan de KLAUKE. Ook deze 16mm (of 18mm om net een wat dikkere wand te krijgen) met lijm voor 50mm2. https://a.aliexpress.com/_EIGDZEh Op AliB heb ik leveranciers van TFuse zekeringen gevraagd naar wat meer info. Die beestjes zijn wel duur zeg! Op AliE vond ik deze al: https://a.aliexpress.com/_EQcaB2p Misschien dat we een groepsaankoop kunnen doen? Morgen verwacht ik een antwoord van AliB, zal dat met jullie delen.
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Er zijn ook nog wel andere goede merk kabelogen. Maar de prijs ligt in de buurt van Klauke. Sommige formaten wat duurder en sommige formaten wat goedkoper.PCJR schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 21:48:
[...]
Krimpkous is hier even duur of iets goedkoper zelfs; https://www.elektramat.nl...uk-van-1220mm-2212141501/. En kabelogen komen hier alleen over de drempel als ze van Klauke zijn...
Ik wil ook geen Chinese kabelogen.
Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8
Andere merken die ik ken, zijn onder andere: Cimco en KlemkoJohn245 schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 21:52:
[...]
Er zijn ook nog wel andere goede merk kabelogen. Maar de prijs ligt in de buurt van Klauke. Sommige formaten wat duurder en sommige formaten wat goedkoper.
Ik wil ook geen Chinese kabelogen.
Vekto verkoopt ook prima spul het merk (MECATRACTION) ken ik niet maar heeft voldoende documentatie: https://docs.vekto.nl/med...raction-kabelschoenen.pdf
Voor mij is het geen probleem dat ze alleen in Frankrijk leveren, daar woon ik namelijk. Een powerbuy is dus te regelen.cj1 schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 13:30:
[...]
maisonmoderne-electricite.fr lijkt alleen in Frankrijk te willen leveren.
Waarom kies je eigenlijk voor zo'n fel geel-rode uitvoering van de schakelaar?
De donkere INS250 is sinds kort uit productie, dus die zal binnenkort niet meer leverbaar zijn. Dat is de reden dat ik de gele had gelinkt.
[ Voor 3% gewijzigd door SpongeRob op 02-10-2024 22:31 ]
"Never wrestle with a pig – it gets mud all over you and the pig likes it."
Die van Intercable zijn ook netjes in mijn optiek. Bijvoorbeeld via Eibabo.DiXY schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 22:08:
[...]
Andere merken die ik ken, zijn onder andere: Cimco en Klemko
Vekto verkoopt ook prima spul het merk (MECATRACTION) ken ik niet maar heeft voldoende documentatie: https://docs.vekto.nl/med...raction-kabelschoenen.pdf
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
Er zijn btw verschillende boxen waar al een mccb in zit.
[ Voor 12% gewijzigd door jeroenst op 02-10-2024 23:04 ]
Ik heb (3) van die boxen waar al een mccb inzit, de Yixiang box. Die mccb is polair. Deze had bi-directional moeten zijn. Vanwege de toch al te hoge rating (275A) laat ik deze zitten om slechts als extra aan/uit knop te kunnen dienen.jeroenst schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 23:02:
@PCJR mooi dat je wat dingen meet en test! Ik ben wel benieuwd of deze breakers succesvol een volle sluiting van een accupack kunnen afschakelen (+/- 20kA) en overleven zonder dat er intern en vlamboog ontstaat.
Er zijn btw verschillende boxen waar al een mccb in zit.
De Yixiang box is wel netjes, maar er zijn wel wat isseus mee. De "bedrading" zowel kabel als flexbar en koperen plaatjes vind ik wat aan de magere kant. Ook komen schroefdraad en enkele gaten van de plaatjes niet goed overeen. Dus te dunne 'bedrading' en een foutieve te zware breaker! Gaat er wat fout, dan tripped de breaker niet, maar zal de isolatie van de 'bedrading' eraf smelten.
Bij de EVE cellen zijn alu plaatjes geleverd. Ik overweeg deze als extra brug te laten dienen. (Hoewel ik weet dat koper en alu onderling een redox reactie aan gaan.)
Misschien nog iets nuttigs. Kennen jullie de MAUS STIXX? Een kleine brandblusser op basis van kaliumpoeder is geschikt voor elektrische brand.
En.... hoe sluiten jullie het AC zijdig aan?
-Met een aardlekautomaat?
-Met een 3 polige schakelautomaat zodat de nullen verbonden blijven?
Of gewoon toch de 3P+N schakelautonaat?
En welke waardes dan? Deye beschijft 63A. Ik vind dat VEUL te hoog.
De kabels moeten inderdaad wel 'identiek' zijn. Meeste stroom zal gaan door de kabel met minste weerstand. Omdat het maar over relatief heel korte stukjes gaat zal het verschil gering zijn. De andere kabel blijft wel gewoon meedoen, maar krijgt slchts een fractie minder.RailHenk87 schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 16:58:
[...]
Lijkt me inderdaad ook een interessante aanpak!
Misschien is het dan een optie om met 2 kabels naar de scheider te gaan, van de scheider naar een busbar en die dan met een korte maar dikke kabel met de omvormer te verbinden? Of ben ik dan extra componenten aan het introduceren die ook weer warmte/verliezen/problemen introduceren?
Valt er veel te winnen door 95mm2 te vervangen door 2 keer 50mm2? Met in het achterhoofd te houden dat deze wel identiek moeten zijn op alle vlakken om er voor te zorgen dat de stroom door beide geleiders even groot gaat zijn.
Maus Stixx, leuk ja! Ik kende wel pucks uit China en NL. Maar 380 gr activatie is veel te hoog. Dat moet afgaan bij 90 graden...BenSKIP schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 02:55:
[...]
Ik heb (3) van die boxen waar al een mccb inzit, de Yixiang box. Die mccb is polair. Deze had bi-directional moeten zijn. Vanwege de toch al te hoge rating (275A) laat ik deze zitten om slechts als extra aan/uit knop te kunnen dienen.
De Yixiang box is wel netjes, maar er zijn wel wat isseus mee. De "bedrading" zowel kabel als flexbar en koperen plaatjes vind ik wat aan de magere kant. Ook komen schroefdraad en enkele gaten van de plaatjes niet goed overeen. Dus te dunne 'bedrading' en een foutieve te zware breaker! Gaat er wat fout, dan tripped de breaker niet, maar zal de isolatie van de 'bedrading' eraf smelten.
Bij de EVE cellen zijn alu plaatjes geleverd. Ik overweeg deze als extra brug te laten dienen. (Hoewel ik weet dat koper en alu onderling een redox reactie aan gaan.)
Misschien nog iets nuttigs. Kennen jullie de MAUS STIXX? Een kleine brandblusser op basis van kaliumpoeder is geschikt voor elektrische brand.
En.... hoe sluiten jullie het AC zijdig aan?
-Met een aardlekautomaat?
-Met een 3 polige schakelautomaat zodat de nullen verbonden blijven?
Of gewoon toch de 3P+N schakelautonaat?
En welke waardes dan? Deye beschijft 63A. Ik vind dat VEUL te hoog.
Veiligheid Energy Storage System (ESS)
Hier staat er meer over. En hier mijn post met nog 2 merken;
PCJR in "Veiligheid Energy Storage System (ESS)"
PCJR in "Veiligheid Energy Storage System (ESS)"
Alamat 35A Btype heb ik voor mijn 12kw 3phase deye
-> In de Yixiang zit volgens mij geen MCCB...maar een andere soort/type breaker
[ Voor 10% gewijzigd door PCJR op 03-10-2024 08:51 ]
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Hoe weet je dat die 28909 sinds kort uit productie is?SpongeRob schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 22:22:
[...]
De donkere INS250 is sinds kort uit productie, dus die zal binnenkort niet meer leverbaar zijn. Dat is de reden dat ik de gele had gelinkt.
Heb ik op de se.com website over de afkorting "eol" gelezen of werk je bij/voor Schneider?
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j
Op die positie zou ik geen class T fuse monteren.BenSKIP schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 20:14:
Ik denk dat ik de TFuse als connector ga gebruiken. De Deye hybrid 3P 12kw heeft (single) M10 bouten. Daar hang ik dan de Tfuse aan, ...
Een citaat uit de oude doos:
GMJansen schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 23:41:
[...]
Hoe dan ook lees ik overal het advies om max 7inch/20cm na elke batterij een Class T fuse te gebruiken.
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j
Na elke batterij een T fuse... max 20cm afstand. Dus eigenlijk het liefst er direct aan. Begrijp niet helemaal waarom het zo dicht mogelijk op de batterij moet. Op het ene moment is de Deye "load" het andere moment is het de batterij.cj1 schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 08:26:
[...]
Op die positie zou ik geen class T fuse monteren.
Een citaat uit de oude doos:
[...]
Op de https://www.se.com/fr/fr/...roducts]Schneider website staat dat een aantal schakelaars uit Interpact lijn is vervangen door de Compact.cj1 schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 08:15:
[...]
Hoe weet je dat die 28909 sinds kort uit productie is?
Heb ik op de se.com website over de afkorting "eol" gelezen of werk je bij/voor Schneider?
De 28909 is een Interpact, dus die is uit productie.
Ik had het op een andere site van een Franse webshop gezien met de datum vermeld dat deze uit productie zijn gegaan, maar die website kan ik zo snel niet terug vinden.
Ik werk niet voor Schneider, ik zou niet eens weten waar ze gehuisvest zijn in Frankrijk.
"Never wrestle with a pig – it gets mud all over you and the pig likes it."
Het gaat niet om de load in normale situaties. Het gaat om de maximale foutstroom bij een volle kortsluiting.BenSKIP schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 08:45:
[...]
Na elke batterij een T fuse... max 20cm afstand. Dus eigenlijk het liefst er direct aan. Begrijp niet helemaal waarom het zo dicht mogelijk op de batterij moet. Op het ene moment is de Deye "load" het andere moment is het de batterij.
De maximale foutstroom van een inverter is echt een ordergrootte lager dan die van een batterij. Daarom T-class in de + van je batterij en een simpelere zekering in de + naar je inverter.
Als je meerder parallelle batterijen hebt that is. 2 zekeringen in 1 kabel is onzin.
Wat ook nog meespeelt is dat bij meerdere parallelle batterijen de batterijen elkaar kunnen voeden. Die stroom komt niet eens in de buurt van je inverter.
[ Voor 15% gewijzigd door V_ger op 03-10-2024 08:57 ]
Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh
Ik kwam dit batterij crowdsourcing project toevallig tegen en dacht dat het jullie mogelijk zou interesseren.
Het lijken wel hele scherpe prijzen, maar daar kom nog invoerrechten en BTW overheen.
Ben benieuwd naar jullie meningen erover.
Veel te duur voor te weinig capaciteit EN te weinig prik.Hanter schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 10:09:
Hi
Ik kwam dit batterij crowdsourcing project toevallig tegen en dacht dat het jullie mogelijk zou interesseren.
Het lijken wel hele scherpe prijzen, maar daar kom nog invoerrechten en BTW overheen.
Ben benieuwd naar jullie meningen erover.
YouTube: Extreme Fuse Test: 100 Amp ANL vs. 150 Amp Overload! Over 800 degre...
flinke sluiting
YouTube: LiFePO4 short with 160 A ANL fuse
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Een 200LMT zal bij 60% overload ongeveer smelten bij 400 seconden (bijna 7 minuten) volgens het gegevensblad.habbekrats schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 19:18:
100A ANL zekering houd het best lang vol bij 160A: 16 minuten
Een Adler AT1 (200A) zal bij 60% overload smelten bij ongeveer 500 seconden (ruim 8 minuten).
Een Mersen MF-A 200A valt bij 60% overload (320A) buiten de grafiek, dat is meer dan 100 seconden. Bij 350A zal het verbreken ongeveer 100 seconde (2 minuten) duren.
Als al die zekeringen smeltpatronen zo heet worden als de ANL (tot 900º Fahrenheit / 480ºC) dan verwarmt de eerste cel via die maximale 20 centimeter geleider best wel op.
Qua vermindering van de opwarming van de 1e cel bij "thermal trip", zie ik dan weer een voordeel van een MCCB breaker met instelbaar thermisch activatiepunt. Bij een UCB 100R duurt 60% overload minimaal 2 minuten en verbreekt maximaal zo rond de 14 minuten. Maar als je die instelt op 0.8 (80A) dan is 160A relatief 200% overload. 200% duurt maximaal 6 minuten en minimaal 1 minuut. Dat scheelt smeltende krimpkous lijm en misschien zelfs een smeltpatroon.
[ Voor 5% gewijzigd door cj1 op 03-10-2024 23:03 ]
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Ik snap wel dat dat kleine dunne geweven koperdraad te warm gaat worden.Domba schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 23:04:
@PCJR lijkt intern als 2 druppels water op een chcyzo RKB1/DC alleen ander kleurtje kunststof
:strip_exif()/f/image/yhxwtXvqs4dBz5aE4TbtN3aR.jpg?f=fotoalbum_large)
Dit is 5min 140A.
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Om @SpongeRob tevreden te houden deze breaker lijst met thermal magnetic release aangevuld met Schneider MCCB waardes:cj1 schreef op zondag 29 september 2024 @ 10:39:
[...]
- NM8-250 = 0,55 mOhm / 14 W @160A (thermal-magnetic release)
- NM8N-250 = 0,55 mOhm / 14,1 W @160A (thermal magnetic release)
- ABB Sace Tmax T4 F = ?0,29 mOhm? / 7,4 W @160A {neutral wire?}
- ABB Sace Tmax T4 P/W = ?0,35 mOhm? / 9 W @160A {phase wire?}
- Beny BDM-250 = ?0,32 mOhm? / 20 W @250A
- Schneider NSX100 TM DC = 0,72 mOhm / 7,2 W at 100A
- Schneider NSX125 TM DC = 0,68 mOhm / 10,63 W at 125A
- Schneider NSX160 TM DC = 0,49 mOhm / 12,54 W at 160A
- Schneider NSX200 TM DC = 0,44 mOhm / 17,6 W at 200A
- Schneider NSX250 TM DC = 0,33 mOhm / 20,63 W at 250A
[ Voor 11% gewijzigd door cj1 op 04-10-2024 11:26 . Reden: PS ]
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j
Ik heb wel interesse in dit aanbod voor de powerbuy.SpongeRob schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 22:22:
[...]
Voor mij is het geen probleem dat ze alleen in Frankrijk leveren, daar woon ik namelijk. Een powerbuy is dus te regelen.
De donkere INS250 is sinds kort uit productie, dus die zal binnenkort niet meer leverbaar zijn. Dat is de reden dat ik de gele had gelinkt.
Idem! =)BenSKIP schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 07:42:
[...]
Ik heb wel interesse in dit aanbod voor de powerbuy.
Idem! =)BenSKIP schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 07:42:
[...]
Ik heb wel interesse in dit aanbod voor de powerbuy.
De YR1035+ meter is ook toegekomen in de post vandaag, dus even alle cellen gemeten en volgende resultaten bekomen op 16 314Ah cellen:
- Weerstand ligt tussen de 0,15 mOhm en 0,19 mOhm
- Voltage ligt tussen de 3,2884 V en 3,2892 V
Alle cellen in parallel en vervolgens met een regelbare voeding of lader opladen tot ze allemaal op 3.6V zitten?
Kan dit met het BMS die in mijn BasenGreen case gaat zitten?
Zoals beloofd, test van de mccb
:strip_exif()/f/image/xpVosYZJRdU8bvrUZTODz5pj.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/tYAcTbRiEoTcKHl0ys2pc2I9.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/txKGNvJQYIx3CyC6gK1Y8sBw.jpg?f=fotoalbum_large)
Die pathetic breakers ga ik vervangen met deze mccb. Die ligt dan wel someway los in de box. Niet bedienbaar, zonder het front van de box te halen. Het is niet anders. Lijkt me
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Dremel + 3D.printer = oplossing. Of past het fysiek niet?PCJR schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 23:03:
PCJR in "Zelf een powerwall bouwen"
Zoals beloofd, test van de mccb
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Die pathetic breakers ga ik vervangen met deze mccb. Die ligt dan wel someway los in de box. Niet bedienbaar, zonder het front van de box te halen. Het is niet anders. Lijkt me
Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh
Kan mogelijk. Maar dan moet t ding binnenin ook nog ergens een beetje vastgezet kunnen worden, dat is ook nog een dingetje. Ik weet ook niet of al die moeite nodig is, als ik niet perse t ding hoef te bedienen.V_ger schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 06:38:
[...]
Dremel + 3D.printer = oplossing. Of past het fysiek niet?
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Vriend Andy van the off grid garage heeft ook een van zijn boxen aangepast om er een mccb in te bouwen. Ziet er wat minder mooi uit, maar wel functioneel. Dan steekt ie bijvoorbeeld een stuk uit.PCJR schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 08:13:
[...]
Kan mogelijk. Maar dan moet t ding binnenin ook nog ergens een beetje vastgezet kunnen worden, dat is ook nog een dingetje. Ik weet ook niet of al die moeite nodig is, als ik niet perse t ding hoef te bedienen.Ik ga het nog eens bekijken.
Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh
:strip_exif()/f/image/X8P9iy0tv79YmsQdDOUhrMyq.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/NOsJu8nuTTeWouqaUEGdnRwU.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/UlfdIaUBMVxjAWlg4KlUfQ3U.jpg?f=fotoalbum_large)
Ondertussen gister packA geladen, met 100A tot 30A op het laatste stuk. 330Ah capaciteit, precies wat mijn doel was met de MB30/31 cellen.
Bij 3.43 start de balancer maar het heeft wel wat extra tijd nodig on alles te topbalancen. De JK blijft gelukkig door balancen als de mos charge en discharge uitstaan. Deze ochtend weer even een paar uur max 5A laden en zo weer richting RCV van 55.2v. De Deye nu in vbatt modus.
De 0% reset en 100% reset van JK werkt in ieder geval. Fw is nu 15.26. In okt zou 15.33? uitkomen met nog meer fixes las ik ergens
Zodra pack2 en 3 er zijn kan ik dit proces weer herhalen met de packs afzonderlijk. En daarna alle 3 connecten. Eerst proberen met canbus op soc sturing via GBB. Als dat toch gedoe geeft dan alternatief op voltage. Dan moet ik wel een conversietabel ingeven in GBB.
Komt wel toch wat hitte van het hele pack af bij 3uur lang 100A laden. Niet gedacht.
Winters lekker warm in de garage. Zomers gaat dit nog een issue worden.
:strip_exif()/f/image/Nx3OBECaHuIia96TQi7KfazG.jpg?f=fotoalbum_large)
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Ik zou proberen de temperatuur rond de 25°C te houden.PCJR schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 09:17:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Ondertussen gister packA geladen, met 100A tot 30A op het laatste stuk. 330Ah capaciteit, precies wat mijn doel was met de MB30/31 cellen.
Bij 3.43 start de balancer maar het heeft wel wat extra tijd nodig on alles te topbalancen. De JK blijft gelukkig door balancen als de mos charge en discharge uitstaan. Deze ochtend weer even een paar uur max 5A laden en zo weer richting RCV van 55.2v. De Deye nu in vbatt modus.
De 0% reset en 100% reset van JK werkt in ieder geval. Fw is nu 15.26. In okt zou 15.33? uitkomen met nog meer fixes las ik ergens
Zodra pack2 en 3 er zijn kan ik dit proces weer herhalen met de packs afzonderlijk. En daarna alle 3 connecten. Eerst proberen met canbus op soc sturing via GBB. Als dat toch gedoe geeft dan alternatief op voltage. Dan moet ik wel een conversietabel ingeven in GBB.
Komt wel toch wat hitte van het hele pack af bij 3uur lang 100A laden. Niet gedacht.
Winters lekker warm in de garage. Zomers gaat dit nog een issue worden.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8
Dat gaat HEEL lang duren. 1 cel opladen met 30A duurt 11 uur. Ik ben 64 cellen aan het testen met de ZKEtech. Bijzonder genoeg had ik heel bijzondere waarden uit cel 1. Die heb ik 2x getest en pieken bleven zich voordoen. Meest logische gedachte was ZKE is kapoet, maar alle andere cellen (tot nu toe) vertonen geen spanningspieken in de curve. Heb die curves met EVE gedeeld en kreeg het antwoord "luchtbellen". Ik geloof dat niet, anders zou je dit ook hebben als je cellen op de zijde gebruiken zou.RailHenk87 schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 22:00:
Vandaag ook 2 MAUS Stixx Pro sticks besteld voor in mijn zekeringskast en het batterijpack.
De YR1035+ meter is ook toegekomen in de post vandaag, dus even alle cellen gemeten en volgende resultaten bekomen op 16 314Ah cellen:Kan ik best tevreden mee zijn denk ik? Volgende stap is een top balance vermoed ik, hebben jullie hier advies rond?
- Weerstand ligt tussen de 0,15 mOhm en 0,19 mOhm
- Voltage ligt tussen de 3,2884 V en 3,2892 V
Alle cellen in parallel en vervolgens met een regelbare voeding of lader opladen tot ze allemaal op 3.6V zitten?
Kan dit met het BMS die in mijn BasenGreen case gaat zitten?
Je kan de BMS al het werk laten doen als je een balancer hebt. Alles in parralel inderdaad en dan een grote voeding erop. Maar je kan ook de boel gewoon in de box duwen en aansluiten en dan met de inverter vanaf grid laden.
Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh
PCJR schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 23:03:
PCJR in "Zelf een powerwall bouwen"
Zoals beloofd, test van de mccb
[Afbeelding]
Front loshalen en onder een laser of waterjet uit laten snijden?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Die pathetic breakers ga ik vervangen met deze mccb. Die ligt dan wel someway los in de box. Niet bedienbaar, zonder het front van de box te halen. Het is niet anders. Lijkt me
Persoonlijk haal ik dat in de zomer ook niet. Hoogst gemeten temperatuur 29°C. Maar mijn streven is wel om dit te verlagen.V_ger schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 09:35:
@John245 25? Zo laag kom ik echt never nooit niet. Ze zijn nu 25 graden na normaal ontladen voor eigen verbruik gedurende de nacht. In de zomer gaat de omgevingstemperatuur in de garage al naar 30+. Accus zijn dan meer iets van 38. Als het te gortig wordt beperk ik wel de laadstroom. Maar die staat standaard op 60A voor een 300 Ah pack. Dat is volgens mij best OK. Ik heb ook liever een lagere temperatuur, maar heb geen airco.
Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8
? Je bericht ontbreekt denk ik
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
4e pack is besteld voor in totaal circa 1200 Ah. Dan wordt de stroom wat beter verdeeld, zal ongetwijfeld iets helpen. Alhoewel de multiplussen hard hun best doen om de omgevingsvergunning zo hoog mogelijk te krijgen.John245 schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 09:43:
[...]
Persoonlijk haal ik dat in de zomer ook niet. Hoogst gemeten temperatuur 29°C. Maar mijn streven is wel om dit te verlagen.
Actieve ventilatie in de garage staat nog op het wensenlijstje.
Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh
V_ger schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 08:37:
[...]
Vriend Andy van the off grid garage heeft ook een van zijn boxen aangepast om er een mccb in te bouwen. Ziet er wat minder mooi uit, maar wel functioneel. Dan steekt ie bijvoorbeeld een stuk uit.
:strip_exif()/f/image/BSuOh8xjkBQZ1oxsAd7G1hU0.jpg?f=fotoalbum_large)
Trekt een dremel dit wel.?
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Met wat geduld en een extra slijpschijfje vast wel. Je kan er ook een haakse slijper in zetten, maar dan is het risico dat het gat iets te groot en minder recht is.
Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh
* was ergens tussen het origineel geplaatst *
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
PS Uiteindelijk ben ik benieuwd naar de maximale kortsluitstroom van de hele box (AC-IR koud gemeten).
PS2 Ik verwacht minimaal 5,25 milliohm of hoger, eerder iets is van 6,05 mOhm of hoger. Bij 6,05 mOhm is de kortsluitstroom maximaal 9,7 -> 10 kA
[ Voor 26% gewijzigd door cj1 op 05-10-2024 14:01 . Reden: PS2 ]
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j
Ik doe 95A met een Seplos batterij, de sensoren geven rond de 36 graden aan dan. Dit is in principe maar 0.33C, en ik wil eigenlijk niet lager gaan. (Heb ook maar 1 accu)John245 schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 09:26:
[...]
Ik zou proberen de temperatuur rond de 25°C te houden.
[Afbeelding]
Ieder zijn eigen keuze. Volgens mij laden heel veel mensen met 0.2C - 0.25C..Erik. schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 19:32:
[...]
Ik doe 95A met een Seplos batterij, de sensoren geven rond de 36 graden aan dan. Dit is in principe maar 0.33C, en ik wil eigenlijk niet lager gaan. (Heb ook maar 1 accu)
Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8
Als ik de Deye op vbatt heb is de af te lezen waarde onrustig, gaat op en neer. Ik heb in de Deye even nobatt gepakt. Dan meet ik (volle accupack):cj1 schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 11:17:
@PCJR Nu je de MCCB er tussen hebt zitten, wat is dan de AC-IR (jouw YR-1035+) op de negatieve en postieve aansluitingen (48V nominaal) van de Liyuan(?) box?
PS Uiteindelijk ben ik benieuwd naar de maximale kortsluitstroom van de hele box (AC-IR koud gemeten).
PS2 Ik verwacht minimaal 5,25 milliohm of hoger, eerder iets is van 6,05 mOhm of hoger. Bij 6,05 mOhm is de kortsluitstroom maximaal 9,7 -> 10 kA
:strip_exif()/f/image/wnctydKkJULg5ykUjgLTJRJ0.jpg?f=fotoalbum_large)
48v moet nog een keertje komen. Eind okt denk ik dat 50% weer naar het grid gaat van dit pack. Beantwoord dit iets je vraag ?
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Het ging mij niet over de 48v specifiek maar over een meting over alle cellen vanaf de aansluitklemmen van de box.PCJR schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 20:58:
[...]
Als ik de Deye op vbatt heb is de af te lezen waarde onrustig, gaat op en neer. Ik heb in de Deye even nobatt gepakt. Dan meet ik (volle accupack):
[Afbeelding]
48v moet nog een keertje komen. Eind okt denk ik dat 50% weer naar het grid gaat van dit pack. Beantwoord dit iets je vraag ?
Maar hoe kan de gemeten IR nu (3,03 milliohm) ruim 1 ohm lager zijn dan je eerdere 4,37 milliohm-meting (bij 52V) van
PCJR schreef op maandag 23 september 2024 @ 21:56:
[...]
Klopt, ofja, je zou zeggen zo grofweg 16 x 0.23 mohm. Ik had de moertjes nog niet vast. Zojuist alles aangezet, was even spannend
[Afbeelding]
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j
Maf ja, ik heb geen flauw id 😎cj1 schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 21:30:
[...]
Het ging mij niet over de 48v specifiek maar over een meting over alle cellen vanaf de aansluitklemmen van de box.
Maar hoe kan de gemeten IR nu ruim 1 ohm lager zijn dan je eerdere 4,37 milliohm-meting (bij 52V) van
[...]
Ps breaker topic. Ik kan niet echt een goede positie vinden achter het frontpaneel zodat de mccb nog bedienbaar zou zijn als ik een extra gat zou maken. Ik denk dat ik m gewoon onderin dr box leg...
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Als je weerstand maar 3 milliohm is, wordt je kortsluitstroom 58,4/0,003=19,5 kA.
Adviezen van Schneider Electric v.w.b. circuit breakers for DC applications up to 380 V DC.
Pagina 7 t/m 10 gaan over 48V nominaal batterijen.
Pagina 9 gaat over veronderstelde foutstromen t/m 10 kA.
Pagina 10 boven de vouw, gaat over veronderstelde foutstromen van 11 t/m 20 kA.
Pagina 10 onder de vouw, gaat over foutstromen van 21 t/m 36 kA.
Je eerdere posts te zien kies je voor een breaker van 125A of zelfs iets groter.
Voor dat geval wordt minimaal een 2 polige breaker aanbevolen:
/f/image/6whD5ZMuWM2KqydCpH6r4wMB.png?f=fotoalbum_large)
Bij zo'n hoge 20kA kortsluitstroom en 250A circuitstroom wil je misschien toch een 2-polige MCCB overwegen?
Dat wordt een iets groter gat zagen...
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j
Vandaag tijd gehad om de EM24 in de groepenkast te zetten en deel 1 van de verbouwing te doen.
Later volgt de Sontheimer omschakelaar met eigen 25A/0,3A automaat voeding Victron Multiplussen.
[ Voor 83% gewijzigd door habbekrats op 05-10-2024 22:20 ]
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Of alleen de hendel naar buiten laten piepen.habbekrats schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 22:16:
@cj1 Dan kun je de batterijbox een heul groot gat zagen.
Bij mijn beoogde MCCB is dat gat alleen de hendel al 26 breed x 53 mm hoog. Met trip knop wordt de panel cut-out al 118 mm breed.
Daar gaat het mooie kleurendisplay...
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j
Ik denk dat de 3 mccb's fijn op de muur (stukje houtplaat zit daar) komen. Maar ook daar is ruimte schaars, passen er 3stuks, single pole, naast elkaar.cj1 schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 22:35:
[...]
Of alleen de hendel naar buiten laten piepen.
Bij mijn beoogde MCCB is dat gat alleen de hendel al 26 breed x 53 mm hoog. Met trip knop wordt de panel cut-out al 118 mm breed.
Daar gaat het mooie kleurendisplay...
Dan maar zo. Morgen montage optie bedenken. Er zitten enkel lange m4 80mm schroeven bij en 2 moertjes...
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
In Nederland schakelen we alle polen daarom vind je schakelaars zonder nul dus bijna nooit in NL webshops.BenSKIP schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 04:02:
Op Nederlandse websites vind ik geen ABB driepolige 63A hoofdschakelaars. (Ik wil de nullen (en aardedraden)) aangesloten houden. Elders vind ik deze wel. Is dit een NEN-EN 1010 dingetje om ook de nul te moeten schakelen? Ik kan daar niets over vinden. Wie weet daar wat van?
Waarom zou je de nullen ook gekoppeld willen houden ? Met een Victron Multiplus kun je in eiland bedrijf gevaarlijke situaties krijgen.
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Ik wil de nul in stand houden omdat ik eerder een zwevende nul meegemaakt heb en dit nu wil voorkomen.
Wat voor omvormer heb je, de meeste verbinden de nul automatisch met aarde in eiland bedrijf. Anders werken je aardleks bv niet.BenSKIP schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 08:14:
Met een magneet schakeling ga ik bij stroomuitval nul en aarde verbinden.
Ik wil de nul in stand houden omdat ik eerder een zwevende nul meegemaakt heb en dit nu wil voorkomen.
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Pylontech PowerCube H2 12+1 Batterijkast heeft L vormige ondersteuningen voor de accu’s.Asclepius8 schreef op vrijdag 1 september 2023 @ 09:43:
[...]
Elke 19" rack is hier prima voor, kijk hier: https://www.serverkast.co...erverkast-en-patchkasten/
Als je bang bent dat de batterijen niet blijven hangen op de kooimoeren (blijven ze wel, maar toch), kun je er nog een legbord in plaatsen: https://www.serverkast.co...soires/19-inch-legborden/
Of zoiets:
:strip_exif()/f/image/rdcjlVJU0HT5w5I7f1kBqmj7.jpg?f=fotoalbum_large)
Ziet er superstrak uit, maar als je het plaatje goed bekijkt…. met 2x5 doorgeluste accu’s nog een uitdaging om de zekeringen te dimensioneren….. De bovenste 4 accu’s zijn nog niet aangesloten op de GX en de Pylontech DC kabel van de bovenste accu is bijna zeker te kort voor het traject naar de Lynx distributor….
[ Voor 20% gewijzigd door HermanGast op 06-10-2024 10:37 ]
Gasloos, 14,99kWp, Ekrano, 70kWh Pylontech, 3xVictron MP8000, M5stack, MQTT
Ik heb in mijn installatie aan de Load uitgang de nul aan de aarde gehangen met een unipolaire 63A automaat zodat ik geen zwevende nul heb.BenSKIP schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 08:14:
Met een magneet schakeling ga ik bij stroomuitval nul en aarde verbinden.
Ik wil de nul in stand houden omdat ik eerder een zwevende nul meegemaakt heb en dit nu wil voorkomen.
Wel heb ik mijn hele huis aan de Load van de Deye omvormer hangen, dus dat maakt het wat makkelijker.
"Never wrestle with a pig – it gets mud all over you and the pig likes it."
Als ik een Deye hybrid apparaat bekijk zit de voorziening daar toch al volautomatisch in?SpongeRob schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 10:34:
[...]
Ik heb in mijn installatie aan de Load uitgang de nul aan de aarde gehangen met een unipolaire 63A automaat zodat ik geen zwevende nul heb.
Wel heb ik mijn hele huis aan de Load van de Deye omvormer hangen, dus dat maakt het wat makkelijker.
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
"Never wrestle with a pig – it gets mud all over you and the pig likes it."
Volgens deze lijst https://www.netbeheernede..._type_a_dd_12-02-2024.pdf staat hij er niet op.SpongeRob schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 11:00:
@habbekrats Mijn omvormer (SUN-8K-SG01LP1-EU) is daar niet van voorzien helaas.
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Mijn omvormer staat inderdaad niet in die lijst, wat heeft dat te maken met het feit dat deze niet automatisch intern de nul en aarde verbindt in eilandmode?habbekrats schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 12:36:
[...]
Volgens deze lijst https://www.netbeheernede..._type_a_dd_12-02-2024.pdf staat hij er niet op.
"Never wrestle with a pig – it gets mud all over you and the pig likes it."
@SpongeRob Geen idee of het daar mee te maken heeft, volgens de rfg mag je hem niet aansluiten als deze niet op de lijst staat. Ook staat hij niet in de lijst als je de thuisaccu gaat registreren op https://www.energieleveren.nl/
Of je merk onbekend in kan vullen weet ik niet.
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Woon je op de waddeneilanden?Leipi35 schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 13:23:
Waar kan ik die maus stixx voordelig kopen ?
De site genoemd in eerdere reactie geeft aan dat er geen verzending mogelijk is naar mijn adres
En dit is gewoon adres in Nederland
[Afbeelding]
Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8
Aangezien ik niet in Nederland woon, is die lijst vvor mij niet van toepassing.habbekrats schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 13:37:
@Leipi35 Je bedoeld zoiets https://www.atjoo.nl/maus-stixx-brandblusstickers ?
@SpongeRob Geen idee of het daar mee te maken heeft, volgens de rfg mag je hem niet aansluiten als deze niet op de lijst staat. Ook staat hij niet in de lijst als je de thuisaccu gaat registreren op https://www.energieleveren.nl/
Of je merk onbekend in kan vullen weet ik niet.
"Never wrestle with a pig – it gets mud all over you and the pig likes it."
Merkspecifieke topics:
Het grote Victron ontwerp topic
Het grote Victron aansturing topic
Het grote Deye inverter (en accu) topic
:strip_exif()/f/image/HWQixzfgomXSOzXjLqubTl0e.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/h8KchO92RsdFPVoBCoSIEASQ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/0RSZP0wAieKpe9p7FMCEwZbC.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/3nZlSprxrpSHNDPw1usBHOlj.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ZgWravTQuLh4wfFTvexhbxo7.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/MW57CqyYWpvdnYU2vNn5XAce.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/1AQWWCQMVaLxeoUQJ62ygRj8.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/d39NLGqBmALk9LEDznZg08AU.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Zuvp29XQ8OevQIpqx1GAQc3G.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/aEdRObGeMCft5SZRDoGom166.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/hi2e3yPPz9tYao3uNzspmXWO.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/zlmBzN9ODm6vQDf6b5eVl3ab.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/NpP46nQJsMAkhP9xaaBBeTJC.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/YE0vXLQU3fOXpYA2S3ZVblwA.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/lA7sdUj2stMzF8JrUOJiukcZ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/8fgw2umfWNoti2zin2tXF2yD.jpg?f=fotoalbum_large)