Nhz schreef op donderdag 18 december 2025 @ 17:00:
Even zien of ik dit een beetje begrijp...
Hoofdzekering (3x25A), vanaf de hoofdschakelaar een verdeling naar 2 kasten. Kast 1: oa laadpalen, tuinhuis, warmtepomp huis, warmtepomp zwembad, tuin. Kast 2: verdeelkast voor 3xMP6k5, met oa 4p40A 300mA ardlekautomaat voor ACIN, 3x1P40A voor ACOUT (per fase). Daarachter hangt de 'huiskast' met alle gebruikers in huis, alsmede 2x een SolarEdge omvormer, afgezekerd op respectievelijk 3p16A en 3p10A.
Klopt het dan dat er achter de MP's maximaal 3x40 (gezekerd vanaf MP 3x25A + powerassist) + 3x16A (PV1) + 3x10 (PV2) = 3x66A beschikbaar is en je er dus voor moet zorgen dat de meterkast dit vermogen aan kan.
En hoe zit dat dan vóór de MPs? ACIN is ook afgezekerd op 3x40A, samen met de hoofdzekering zou dat dus 3x65A betekenen. Toch?
Hoe zit het dan met de draden net na de ACIN automaat en net voor de ACOUT automaten. Kan daar in theorie niet veel meer stroom gaan lopen? De 6k5 kan 50A leveren, in geval van sluiting is dat samen met de 26A PV is dat dus 3x76A. Of mis ik nu iets?
Een klein schema zou helpen( is die huiskast een 3e kast?), zo durf ik niet meer dan wat algemeen zeggen.
Over algemeen is een normale HH groepenkast niet meer dan max 40A, zowel het omhulsel , din rail componenten als ook interne/externe bekabeling en zal je 40A remautomaten moeten toepassen.
Kabels tussen groepenkasten zal je ook remautomaten moeten toepassen, naar gebruikte max ? A kabel voor mm2 en temperatuur)
(max kabel = 1,45 x In waar dit de afzekerwaarde van automaat is, een automaat voldoet nog aan de normen als deze 1,45x afzekerwaarde na 1 uur uitschakelt , maar meeste automaten schakelen op overbelasting eerder uit, maar is heel erg merk afhankelijk, zelfde als kabels en hoe verlegd heel verschillende max ampere hebben, voor overhitting optreedt)
Heb je geen aarde van netbeheerder (TNCS-stelsel), maar een eigen aardpen (TT-stelsel), zal je ook aardlekschakelaars (of aardlekautomaten) nodig hebben voor niet alleen de huis gebruikelijke eindgroepen, maar ook voor alle vast aangesloten apparatuur.
Max mogelijke stroom via een aardpen (TT-stelsel) is flink lager dan via kabel (TNCS-stelsel) en de max via aardpen lager is dan de kortsluitstroom of overbelasting limiet van een automaat waarop deze uitschakelt, al helemaal als je grotere automaten gaat gebruiken, via de aarde-draad geaarde aanraakbare metalen onderdelen onderspanning komen te staan.
Aanvulling ter verduidelijking TT-stelsel, een aardpen met 1,5Ohm voldoet net aan NEN, dat is max ~140A of net voldoende voor een 25A B-kar automaat om nog binnen 0,2 seconden uit te schakelen bij kortsluiting. (het kan al onvoldoende zijn voor 16A C-kar automaat kortsluitstroom 5-10x 16A, zonder regelmatig testen van de aardspreidingsweerstand)
Het kan zijn dat een aardpen met lager dan 1,5 Ohm niet mogelijk is, met alle groepen achter een aardlek- schakelaar/automaat mag de max de weerstand hoger zijn max 166 Ohm (1,4 A is groter dan de 300mA voor de aardlek, voor groepen met aanraakbare geleidende (metaal delen) is max 30mA)
[
Voor 11% gewijzigd door
Domba op 18-12-2025 18:46
]
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant