Is een loodgel accu per nuttige kwh goedkoper dan lfp ?
[ Voor 5% gewijzigd door Jermak op 11-10-2026 14:29 ]
[ Voor 5% gewijzigd door Jermak op 11-10-2026 14:29 ]
Je hebt gelijk... Maar... Ik ben daar wel een andere mening in aangedaan.Q schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 13:28:
[...]
Om Cyclone aan te vullen: veel solar installaties zijn AC gekoppeld en dat is minder efficient (AC-DC conversie verlies 2x) dan een Solar installatie op basis van Victron MPPTs die DC gekoppeld zijn en daarom efficiënter.
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
[ Voor 5% gewijzigd door P5ycho op 11-10-2026 18:46 ]
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Zoiets? https://www.basengreen.com/nl/product/32kwh-diy-kit/.Tanuki schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 18:37:
Over accu's gesproken... Wat is tegenwoordig het juiste adres voor een goedkope (en goede) oplossing voor een laagvoltage 16 kWh / 32 kWh batterij met JKBMS?
Ik heb Yixiang voorbij zien komen, ze hebben mooie cases, ze gebruiken ook JKBMS. Is er iets dat hier beter wordt ervaren dan dat?
En wat is dan een goed adres voor een case met BMS?
En een leuk adres voor een setje EVE cells?
Ik hoef het niet volgende week in huis te hebben (wel volgende maand). En ophalen in Nederland / Duitsland is ook nog wel een optie. Anders gewoon shipping.
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
Het verschil tussen die accu's is niet alleen de prijs. Ook de oplaad en ontlaad karakteristieken zijn zeer verschillend. Ook het nodige onderhoud en dergelijke.Jermak schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 14:26:
Is een loodgel accu per nuttige kwh goedkoper dan lfp ?
[ Voor 16% gewijzigd door beerse op 11-10-2026 23:34 ]
Mijn idee is dat je het helemaal correct hebt, met de juiste beredeneringdummy schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 23:17:
Hi,
Betreft accu/omvormer bekabeling. Van de accu's is duidelijk dat de bekabeling (+/-) van elke accu even lang moet zijn. Dus als ik 3 accu's heb (welke elk los op een busbar zitten), en de langste kabel (+/-) van een unit is 2 meter, dan moet elk setje kabels (+/-) van elke accu 2 meter zijn, ook al zit een accu bijv. dichterbij de busbar.
Correct?
Met dat ik dit type ben ik toch nog even verder in de materie (cq informatie) gedoken en ontstaat er toch wat twijfel, vandaar toch maar deze post.
Situatie:
3x 15kWh accu, verbonden aan een victron power-in busbar.
3x MP2-6k5 verbonden aan een victron distributie, 3 fase
Hoe zit het nu met de kabels van de distri naar de MP2's? Moeten die nu ook per MP2 gelijk zijn?
In principe zou je kunnen zeggen van niet, want per fase is er toch al onbalans.
Wat zijn jullie ideeen hierover?
Mijn idee is dat alles wat ik heb gezien, ook tussen de omvormers en de busbar kabels van gelijke lengte wordt gebruikt. Bij laden van de accu's zullen alle drie de omvormers de zelfde voltage gaan laden. Wanneer de ene kabel langer is dan de andere kabel, krijg je op de bisbar verschillende voltages.dummy schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 23:17:
Hi,
Betreft accu/omvormer bekabeling. Van de accu's is duidelijk dat de bekabeling (+/-) van elke accu even lang moet zijn. Dus als ik 3 accu's heb (welke elk los op een busbar zitten), en de langste kabel (+/-) van een unit is 2 meter, dan moet elk setje kabels (+/-) van elke accu 2 meter zijn, ook al zit een accu bijv. dichterbij de busbar.
Correct?
Met dat ik dit type ben ik toch nog even verder in de materie (cq informatie) gedoken en ontstaat er toch wat twijfel, vandaar toch maar deze post.
Situatie:
3x 15kWh accu, verbonden aan een victron power-in busbar.
3x MP2-6k5 verbonden aan een victron distributie, 3 fase
Hoe zit het nu met de kabels van de distri naar de MP2's? Moeten die nu ook per MP2 gelijk zijn?
In principe zou je kunnen zeggen van niet, want per fase is er toch al onbalans.
Wat zijn jullie ideeen hierover?
Is echt niet zo belangrijk als sommigen je willen doen geloven. Check anders the off-grid garage op youtube.pegagus schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 09:52:
[...]
Mijn idee is dat alles wat ik heb gezien, ook tussen de omvormers en de busbar kabels van gelijke lengte wordt gebruikt. Bij laden van de accu's zullen alle drie de omvormers de zelfde voltage gaan laden. Wanneer de ene kabel langer is dan de andere kabel, krijg je op de bisbar verschillende voltages.
Volgens mij adviseert Victron het ook gewoon.
ZP, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh
Hoe moet ik dat voor me zien, verschillende voltages op een busbar?pegagus schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 09:52:
[...]
Mijn idee is dat alles wat ik heb gezien, ook tussen de omvormers en de busbar kabels van gelijke lengte wordt gebruikt. Bij laden van de accu's zullen alle drie de omvormers de zelfde voltage gaan laden. Wanneer de ene kabel langer is dan de andere kabel, krijg je op de bisbar verschillende voltages.
Volgens mij adviseert Victron het ook gewoon.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Wiring Unlimited van Victron legt dit goed uit. (Even opzoeken op internet)P5ycho schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 13:06:
Dat is een goede uitleg van de theorie, maar hoe uit zit dat in de praktijk? Hoeveel onbalans ontstaat er als ik 2 batterijen compleetontlaad met een meter verschil in de kabellengte?
Ik kan daar vanavond wel even voor gaan zitten, maar misschien heb je het antword al paraat?
Tenzij je aan de opzv/opvzs cellen gaat ga je de twee jaar niet eens halen, schat ik in.nulacomputers schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 14:13:
Ik wil geen lithium accu naast mijn huis.
Loodgel accu's hebben een langdurig bewezen staat van dienst en de aanschaf is goedkoop. Als ze na 4 of 5 jaar versleten zijn, kunnen ze goed gerecycled worden.
Als je echt toch geld wilt uitgeven aan loodzuur accu’s (wat je nooit gaat terugverdienen) opzv/opzs 2volt cellenOver 4 of 5 jaar ziet de accu markt er heel anders uit dan nu. Dan zie ik wel weer.
Efficientie? Energie terugleveren aan het net levert steeds minder op. Dus dat speelt ook een ondergeschikte rol.
De tip van beerse (regel tractie accu's) vind ik erg nuttig.
[ Voor 6% gewijzigd door Q op 13-10-2026 14:51 ]
[ Voor 8% gewijzigd door cyclone op 13-10-2026 14:59 ]
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
Ik "begrijp" je ergens maar die vrees die daar achter zit moet misschien wel een beetje getemperd worden.nulacomputers schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 14:13:
Ik wil geen lithium accu naast mijn huis.
In Haarlem is een veerpond voor fietsers en voetgangers om het Spaarne over te steken. Dat ding wordt elektrisch aangedreven en heeft een dak met allemaal zonnepanelen.nulacomputers schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 14:13:
Ik wil geen lithium accu naast mijn huis.
[ Voor 5% gewijzigd door Q op 13-10-2026 19:00 ]
Ik snap hoe het werkt, maar hoeveel impact heeft het? Dat was mijn vraag. Hoeveel onbalans introduceer ik over een volledige ontlaadcyclus met, zeg, een halve meter kortere batterijkabel van 70mm2?Q schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 14:44:
[...]
Wiring Unlimited van Victron legt dit goed uit. (Even opzoeken op internet)
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Dit kun je toch gewoon zelf uitrekenen? Als je de weerstand opzoekt van een meter koper kabel van 70mm2 dan kun je toch de stroom verdeling gaan bepalen met de wet van Ohm?P5ycho schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 19:00:
[...]
Ik snap hoe het werkt, maar hoeveel impact heeft het? Dat was mijn vraag. Hoeveel onbalans introduceer ik over een volledige ontlaadcyclus met, zeg, een halve meter kortere batterijkabel van 70mm2?
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
Je hebt blijkbaar alle kennis in huis om je eigen vraag te beantwoorden, dit is gewoon een rekensom. Jij kan uitrekenen hoeveel Ampere er per batterij gaat lopen en zo bepalen hoe scheef die onbalans wordt.P5ycho schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 23:35:
@Q Ik ben helemaal niet op zoek maar een paar tientjes besparing. Ik was benieuwd hoeveel invloed die 100mOhm extra weerstand uiteindelijk op de balans heeft na een hele ontlaadcyclus. Volgens mij heb ik dat ook duidelijk geprobeerd te maken, misschien niet goed gelukt.
De cellen hebben onderling ook een capaciteits- en/of interne weerstandsverschil, ik ben benieuwd wat hier de dominante factor is. Natuurlijk kan ik alles proberen gelijke lengte te maken, maar soms is het ook leuk om de details te begrijpen.
Ik kan me ook voorstellen dat bij 35mm2 siliconenkabel dit veel relevanter is dan bij 70mm2 pvc.
En ja, ik snap de wet van Ohm. Ja, ik kan dat zelf uitrekenen. Ik heb ook de Victron documentatie allemaal doorgeplozen en ik weet prima wat ik doe, heb de achtergrond en de ervaring. Alleen vandaag even niet de tijd om er zelf voor te gaan zitten.
Wat betreft onbalans, ik kies er juist voor om met 1 accu minder nog steeds binnen de laadstromen van de cellen te zittendus ook dat is tot op zekere hoogte gedekt. De rest moet de BMS doen.
[ Voor 5% gewijzigd door Q op 14-10-2026 01:00 ]
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Je moet zekering en kabeldikte op elkaar afstemmen. Laadstroom moet daar nog onder vallen. Afhankelijk van je dimensionering, kun je met daisy chainen nog steeds goedkoper uitkomen. Bij 200A zekering wordt 70mm2 geadviseerd. Veel lager afzekeren heeft nadelen en meestal hebben 16kWh bakken minimaal 200A zekering. Juist omdat je laadstroom per accu doorgaans veel lager is dan de zekering in de accu, kun je met daisy chainen bezuinigen op meters koper.cyclone schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 21:18:
@pvg Euh nee als je gaat daisy chainen gaat alle stroom door al je kabels lopen en heb je dus dikkere (aka duurdere) kabel nodig.
Nu heb ik mijn accu's (laad en ontlaad max op 70A) op 35mm2 zitten die een stuk goedkoper is dan de 70mm2 die je nodig hebt als je gaat daisy chainen.
En een zekering per accu kan ik je sowieso wel aanbevelen.
[ Voor 13% gewijzigd door pvg op 14-10-2026 06:26 ]
48V * 230Ah is toch 11040 Wh? Of 11 kWh?pegagus schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 14:35:
Heb je het sommetje al eens gemaakt? Wat betaal je aan accu's en hoeveel energie kun je dan opslaan? Ik kom al heel snel op een factor 4 of 5 duurder. Neem deze: https://www.accuserviceholland.nl/dynac-semi-tractie-12-volt-230-ah-type-96801-accu.html
En dan 4x om op 48V uit te komen, dan ben je dus 1.120- euro verder en heb je nog geen kWh aan opslag. De zelfde opslagcapaciteit heb je ook met 3 MB31 cellen voor ca. 80- euro per stuk. Of voor die 1.120- euro koop je 4.4 kWh aan opslag.
[ Voor 11% gewijzigd door Harrie op 14-10-2026 06:53 ]
Op basis van deze informatie, wat ga je nu doen voor jouw installatie?P5ycho schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 01:44:
@Q Als je het antwoord niet hebt hoef je niet te reageren hoor, misschien dat je iemand anders de kans kunt geven. Je toon staat me niet aan, en mijn vraag was gesteld vanuit serieuze interesse.
Ik kan al meer met het antwoord van @Rimco, daar krijg ik al een aardig beeld van de groote van het probleem door. Dank daarvoor.
Inmiddels heb ik het rekenwerk gedaan, een verschil van een halve meter one-way 70mm2 tussen 2 16kW batterijen naar een gedeelde busbar levert ongeveer 1% SoC verschil op over discharge van 100-10%. Dat is dus helemaal niet zo'n probleem, dat net als een klein capaciteitsverschil ook weggebalanceerd wordt bij de volgende charge cycle.
Een 35mm2 125grC kabel meer dan verdubbelt dat effect, je doet er dus goed aan om een dikkere kabel te kopen ipv eentje met hogere temperatuurspec voor deze case.
Het hangt ook af van de stroom tov de capaciteit en de kabel. Voor de lol een LLM gevraagd het te plotten voor 3x16kWh met kabels van 100/150/200cm. Bij hoge stromen (0.2C in dit geval) ga je dus eindigen met een verschil, maar bij een lagere stroom niet:P5ycho schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 01:44:
@Q Als je het antwoord niet hebt hoef je niet te reageren hoor, misschien dat je iemand anders de kans kunt geven. Je toon staat me niet aan, en mijn vraag was gesteld vanuit serieuze interesse.
Ik kan al meer met het antwoord van @Rimco, daar krijg ik al een aardig beeld van de groote van het probleem door. Dank daarvoor.
Inmiddels heb ik het rekenwerk gedaan, een verschil van een halve meter one-way 70mm2 tussen 2 16kW batterijen naar een gedeelde busbar levert ongeveer 1% SoC verschil op over discharge van 100-10%. Dat is dus helemaal niet zo'n probleem, dat net als een klein capaciteitsverschil ook weggebalanceerd wordt bij de volgende charge cycle.
Een 35mm2 125grC kabel meer dan verdubbelt dat effect, je doet er dus goed aan om een dikkere kabel te kopen ipv eentje met hogere temperatuurspec voor deze case.
:strip_exif()/f/image/iWYQaIgPjmdHFqHHNDrFWiKD.png?f=user_large)
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
Hoe weet je dat dit klopt?Rimco schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 17:31:
[...]
Het hangt ook af van de stroom tov de capaciteit en de kabel. Voor de lol een LLM gevraagd het te plotten voor 3x16kWh met kabels van 100/150/200cm. Bij hoge stromen (0.2C in dit geval) ga je dus eindigen met een verschil, maar bij een lagere stroom niet:
[Afbeelding]
Als de stroom namelijk niet te hoog is krijgen de accu's de kans om bij verschil in spanning weer te balanceren aan het einde van de curve.
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
Ik ben het in grote lijnen met je eens wat betreft AI output, het zou net zo goed niet waar kunnen zijn. Aan de andere kant vind ik de opmerking van @Rimco voldoende gedocumenteerd om van waarde te zijn voor het experiment, en hij onderbouwt het met eigen kennis en ervaring. De impact van kabellengte is relatief beperkt bij kleinere laad/ontlaad stromen, en wat ik er van begrijp komt dit ook doordat de BMS zal balanceren. Mijn huidige kabels zit een paar centimeter verschil in, doordat ik een stekker niet lekker vond zitten en die heb ik opnieuw gedaan. Daar ga ik me dus met dit verhaal geen zorgen om maken :)Q schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 13:05:
@Rimco ik snap de uitleg en ben er niet ongevoelig voor, maar ik vind persoonlijk dat AI output fundamenteel onbetrouwbaar is en niet thuis hoort in een topic als dit, zelfs als het niet zo heel veel consequenties heeft. Mee eens / oneens / don't GAF prima.
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
I beschouw dit als ruimte verwarming van de accu ruimte. Iedere accu doos staat in een eigen ruimte met gipsplaat bekleding en temperatuur en CO gestuurde actieve ventilatie. De pads komen los van de accu in de ruimte. Uitbouwen van de dozen kost minimaal 4 uur per stuk. Ik zou de sturing ook via home Assistant gestuurd kunnen maken op de temperaturen van de boxen, maar de extra afhankelijkheid is wellicht een groter risico dan de beperking in de nauwkeurigheid van de temperatuur meting.cyclone schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 08:53:
@henk1957 er wordt (onhandig wellicht) volgens mij een afkorting gebruikt voor de yixiang diy behuizingen kortom geen hout oid.
Maar ik deel wel de observatie dat het qua veiligheid te wensen overlaat. Waarom niet de juiste heating pads aanschaffen zodat je BMS met de temperatuur voelers al in de case aanwezig,goed kan regelen.
Je gaat nu een los van de BMS regeling inbouwen gebaseerd op 230AC. Dat zijn voor mij 2 losstaande rode vlaggen.
Een vreemde gevaarlijk hoge AC spanning in of op een accu behuizing is veiligheids technisch onwenselijk (botweg gevaarlijk)
Een temperatuurs regeling zonder de juiste sensoren/ koppeling met je BMS van je accu’s af te raden omdat er een beter alternatief voorhanden is (heating pads via je BMS op dc )
Dit voelt als “ff snel” en lekker goedkoop. 2 goede redenen om er nog eens goed over na te denken gezien dit de beste ingrediënten zijn (universeel toepasbaar) voor een mogelijk ongeluk / incident.
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
met een normale kast zou dat nog wel werken, als het een rackmount is zonder draagplank per accu dan krijg je de accu's niet op de tafel, die zakken dan in het Rack naar beneden.Jazsie schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 12:33:
Daar heb ik een mooie mobiele heftafel voor @cyclone.
Gewoon op de juiste hoogte in/uit schuiven, scheelt werk.
ik kan de accu kasten er wel met een draagtafel uithalen, maar volledig uit elkaar halen en de matten op de bodem krijgen is al gauw een klusje van 4-8 uur per stuk. Dan kan ik bijna voordeliger een airco unit in de schuur hangen voor HVAC. Heb ik gelijk de zomer hitte opgelostcyclone schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 10:56:
@Beer070 dit soort matten zijn niet geschikt voor ruimte verwarming. Dit werkt alleen als je jouw cellen direct op de matten zet. Wellicht als je de matten aan de onderkant van de yixiang behuizing plakt.
En dan breng je weer een verwarmingselement dat op 230VAC werkt in direct contact met de (behuizing) van de accu. Je stelde de vraag niet voor niets toch?
niet doen en de pijn pakken van een verkeerde keuze die je gemaakt hebt.
Ik deel overigens je pijn, ik moet 3 accu’s uit elkaar gaan halen omdat ik dacht dat het slim was om ze in een mooie half hoge 19” kast te leggen.
Toen wilde ik toch verder uitbreiden met een 4de doos. En die past niet. En mogen ze er allemaal weer uit. Dat lukt me alleen als ik de cellen uit de dozen haal (anders is het niet te tillen en je kunt er maar met 1 persoon bij).
Dus tja dat gaat me ook een uurtje per doos kosten. Zo leer je van je eigen fouten 😉
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
Klopt, ik heb bij mij de accu boxen ieder op eigen "dragers".Beer070 schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 13:46:
[...]
met een normale kast zou dat nog wel werken, als het een rackmount is zonder draagplank per accu dan krijg je de accu's niet op de tafel, die zakken dan in het Rack naar beneden.
Een temperatuur gestuurde heater, beste is eentje nemen met meerdere standen en of PWM regeling wil je het "beste" hebben.DrPanda schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 16:03:
Nieuw hier, maar lees al een tijdje mee.
Wil de accu set van 16,5kWh die ik nu heb buiten zetten. En dan zogezegd in een tuin kast behuizing van Frako hout voor 2 containers ( groen en grijs ) met daarnaast een vak met 8cm steenwol rondom geïsoleerd ( bodem van 10cm EPS ). Ook de deur van dit vak wordt met 8cm steenwol geïsoleerd. De ruimte zal 1,2 m hoog, en ,8m diep en ,7m breed voor een Deye 12kW 3f en de accu pack in een JKESS 16S 48V LiFePo4 Batterij Kit DIY Lege Kist 51.2V van 785 x 500 x 160 mm.
Iemand suggesties voor de verwarming?
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
Ik heb eentje van Marktplaats gehaald, doel was puur voor de accu boxen maar inmiddels wel al vaker gebruikt voor andere zaken. Werkt ook prima als een karcyclone schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 15:42:
@Beer070 4 tot 8 uur per accu voor uitbouw en voor uit- en inbouw van je cellen? Heb het al 1 x moeten doen en als ik ruim reken zit ik misschien op 1 uur per accu. Tis kwestie van de deksel los gooien (dat zijn aardig wat schroeven idd) en de cellen lossen middels de drukplaat en dan de terminals losschroeven.
Matten erin, aansluiten op je bms en de cellen er weer in (netjes op torq zetten) deksel dicht en klaar is kees.
Je hebt toch yixianf cases ? Ben even nieuwsgierig hoe je dan tot een halve tot volle dag per case komt.
Ik heb overigens geen draagplanken in mijn 19” case dus de dozen liggen idd in elkaar “verzonken” maar dat lukt me wel om die eruit te tillen en dan te schuiven. Boels verhuurt wel zo’n tafel maar verhuurt deze enkel aan bedrijven.
Ben een vevor tafel aan het overwegen denk dat ik sneller en goedkoper daarmee uit ben als ik hem daarna voor 5 tientjes minder weer op MP zet.
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
Ik heb in mijn batterij tussen de cellen dunne verwarmingselementjes gebruikt en dat werkt prima om de cellen netjes warm te houden.DrPanda schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 16:03:
Nieuw hier, maar lees al een tijdje mee.
Wil de accu set van 16,5kWh die ik nu heb buiten zetten. En dan zogezegd in een tuin kast behuizing van Frako hout voor 2 containers ( groen en grijs ) met daarnaast een vak met 8cm steenwol rondom geïsoleerd ( bodem van 10cm EPS ). Ook de deur van dit vak wordt met 8cm steenwol geïsoleerd. De ruimte zal 1,2 m hoog, en ,8m diep en ,7m breed voor een Deye 12kW 3f en de accu pack in een JKESS 16S 48V LiFePo4 Batterij Kit DIY Lege Kist 51.2V van 785 x 500 x 160 mm.
Iemand suggesties voor de verwarming?
"Never wrestle with a pig – it gets mud all over you and the pig likes it."
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
Hi @SkyFlyer ,SkyFlyer schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 22:33:
[...]
Vandaag weer eens een paar uur kunnen sleutelen, alle AC bekabeling afgemaakt, de goten zitten nu echt vol.
Ik heb overal H07RN-F (3x6mm2) kabel gebruikt, op zich een prettige kabel, maar een volgende keer zou ik voor de oplossing van @Rimco gaan die een 7 aderige kabel heeft gebruikt (Lapp 7G10 kabel), dat scheelt het nodige werk. Let er dan wel op dat je juiste diameter gebruikt, omdat er meer dan 3 belaste aders zijn in dezelfde kabel.
En de spaghetti bij de installatie kast is 🤢. Maar goed, het zit erin. En met alle kappen is het visueel netjes 🫣. Next up, laatste accu afbouwen en deze doormeten, aansluiten en MP2'S instellen en eerste accu stresstest.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[ Voor 52% gewijzigd door Jermak op 21-10-2026 00:46 ]
Voor zover ik heb gezien moeten de verwarmingsmatten onder de cellen in de box. Hiervoor moeten dus alle cellen los, en eruit (dubbele stutts, + alle balanceer aansluitingen + thermometers), en daarna weer alles met momentsleutel aandraaien en aftekenen. Bij de assemblage deed ik daar een kleine twee uur per stuk over.cyclone schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 15:42:
@Beer070 4 tot 8 uur per accu voor uitbouw en voor uit- en inbouw van je cellen? Heb het al 1 x moeten doen en als ik ruim reken zit ik misschien op 1 uur per accu. Tis kwestie van de deksel los gooien (dat zijn aardig wat schroeven idd) en de cellen lossen middels de drukplaat en dan de terminals losschroeven.
Matten erin, aansluiten op je bms en de cellen er weer in (netjes op torq zetten) deksel dicht en klaar is kees.
Je hebt toch yixianf cases ? Ben even nieuwsgierig hoe je dan tot een halve tot volle dag per case komt.
Ik heb overigens geen draagplanken in mijn 19” case dus de dozen liggen idd in elkaar “verzonken” maar dat lukt me wel om die eruit te tillen en dan te schuiven. Boels verhuurt wel zo’n tafel maar verhuurt deze enkel aan bedrijven.
Ben een vevor tafel aan het overwegen denk dat ik sneller en goedkoper daarmee uit ben als ik hem daarna voor 5 tientjes minder weer op MP zet.
Kwestie van de pinpas of creditcard meegeven en veel plezier wensen in Rome, Madrid, Barcelona oid :-)Beer070 schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 07:35:
[...]
De laatste barrière is de wife acceptance factor van minstens twee dagen een accu werkplaats in de woonkamer. Als je daar nog een goede oplossing voor hebt dan hou ik me aanbevolen :)
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
Zit je dan neit met een probleem dat je cellen na gebruik al niet meer helemaal vierkant zijn (zwelling)? Ik bedoel, krijg je ze er wel netjes weer in? Misschien vind ik het dan ook wel een goed idee om toch wat matjes er in te gaan leggen..cyclone schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 11:13:
@Beer070 klopt hoor wat je zegt, maar enkele of dubbele studs maakt voor mij niet het verschil duidelijk dat jij er 4 tot 8 uur voor plant om 1 yixiang doos uit te bouwen, cellen eruit en matjes erin (wel de goede Kopien dit keer :-) ) en opniuew opbouwen.
Neem me niet verkeerd, goed dat je rustig / veilig werkt dikke duim omhoog daarvoor. Maar idd stuur je meisje een lekker weekendje weg, nodig 1 of 2 vrienden uit die mee kunnen sjouwen / schroeven. En denk dat je makkelijk binnen een dag klaar bent met alles. Voordeel daarvan is dat je de zaterdagavond gezellig kunt chillen met je maten en zondag kunt bijkomen
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem
Ik ga eerst even kijken hoe koud het wordt, als het ver onder 10C wordt kan ik een straalkacheltje plaatsen of de accu’s uitzetten.cyclone schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 11:13:
@Beer070 klopt hoor wat je zegt, maar enkele of dubbele studs maakt voor mij niet het verschil duidelijk dat jij er 4 tot 8 uur voor plant om 1 yixiang doos uit te bouwen, cellen eruit en matjes erin (wel de goede Kopien dit keer :-) ) en opniuew opbouwen.
Neem me niet verkeerd, goed dat je rustig / veilig werkt dikke duim omhoog daarvoor. Maar idd stuur je meisje een lekker weekendje weg, nodig 1 of 2 vrienden uit die mee kunnen sjouwen / schroeven. En denk dat je makkelijk binnen een dag klaar bent met alles. Voordeel daarvan is dat je de zaterdagavond gezellig kunt chillen met je maten en zondag kunt bijkomen
Hoewel het bij een 3 fase systeem niet nodig is, heb ik wel gelijke kabels gedaan. Door brede goten en de lynx verticaal in het midden te hangen, kan ik het goed kwijt, met slim aansluiten:dummy schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 23:34:
[...]
Hi @SkyFlyer ,
Ik ben benieuwd of jij alle inverterkabels gelijke lengte hebt, en zo ja, hoe jij dat voor elkaar hebt gekregen met routering. 50mm2 / 70mm2 zijn nou niet echt kabels die je even in een scherpe bocht in een goot legt.
Tnx!
Ik ga mijn eerste winter tegemoet (met batterij). DIY box was pre-assembled maar zonder heatpads dus die ga ik liever niet uit elkaar halen. Ik heb automatiseringen om de laadsnelheid op basis van de buitentemperatuur en de binnentemperatuur aan te passen. Op basis van historische data zijn er weing dagen dat het echt te koud wordt. Op die dagen wilde ik ook een straalkacheltje of infra rood panel aan laten gaan en dan langzaam op basis van cel temp de snelheid omhoog te gooien.Beer070 schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 17:20:
[...]
Ik ga eerst even kijken hoe koud het wordt, als het ver onder 10C wordt kan ik een straalkacheltje plaatsen of de accu’s uitzetten.
[ Voor 4% gewijzigd door The Source op 21-10-2026 19:48 ]
Hoe ziet jouw buitenkast eruit en hoe dik isolatie?The Source schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 19:47:
[...]
Ik ga mijn eerste winter tegemoet (met batterij). DIY box was pre-assembled maar zonder heatpads dus die ga ik liever niet uit elkaar halen. Ik heb automatiseringen om de laadsnelheid op basis van de buitentemperatuur en de binnentemperatuur aan te passen. Op basis van historische data zijn er weing dagen dat het echt te koud wordt. Op die dagen wilde ik ook een straalkacheltje of infra rood panel aan laten gaan en dan langzaam op basis van cel temp de snelheid omhoog te gooien.
dank voor deze info. Met deze data denk ik dat ik in de buurt zit van een oplossing.pvg schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 20:46:
Ter info: een MP5000 met 2x16kWh accu in een geïsoleerde kast/schuurtje (ca 1x1x1.6m met 4cm PIR) kan zichzelf boven 5C houden bij dagelijks laden. Geen heating pads voor nodig.
Goed nieuws. We zijn bezig met de zaak te verhuizen. Ineens ook naar 3x multi RS geupdate.cyclone schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 08:44:
@Jog Er is een reden waarom er vaker dan eens benoemd is in diverse topics dat het niet handig / verstandig / veilig is om je accu installatie in huis te plaatsen.
/f/image/fl7QIJvlkeEUtqQ8qMedKeHR.png?f=fotoalbum_large)
Mijn oplossing: als de temperatuur van de ruimte om de omvormer (een geïsoleerde kast in een onverwarmde schuur) lager wordt dan 5 graden dan gaat de SoC van 90% naar 75%.Beer070 schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 07:10:
[...]
In de winter worden de accu's nauwelijks bijgeladen door PV (veel warmtepomp gebruik), dus ik hou ze voornamelijk als noodstroom voorziening aan op 80%, en er zal dus weinig warmteverlies zijn, vandaar mijn vraag.
Ik vroeg me af of je intussen wat meer praktijk ervaring hebt.HyperBart schreef op maandag 6 januari 2025 @ 17:18:
[...]
Ik ben vandaag gecontacteerd en voorlopig is het verdedigbaar dat je over de grens van 10kVA gaat mits het om/door een combinatie van PV + Batterij gaat, waarbij men dient te verstaan dat PV onder de 10kVA moet blijven en batterijen door hun bufferkarakteristiek als minder ernstig worden gezien qua overschrijding.
Wordt verder onderzocht en men komt er op terug, op zijn Belgisch denk ik dat het geen probleem gaat geven tot er een pietje precies op zit.
[ Voor 97% gewijzigd door Septillion op 24-10-2026 10:22 ]
Je kan de deur zelf bekleden met pir of eps of beter steenwol (niet brandbaar). Houten frame (van 10 x 30-50mm ) er op lijmen, steenwol erin, hardboard plaat er op schroeven of lijmen. Voor het handvat koop je een messing vierkant staf en vervang de originele. €30-50 en klaar. Zal veel schelen. O en wat opzet tochtstrips. Die zijn het duurst tegenwoordig.
Ik zou dan geen hardboard erop zetten maar een stukje Promatect 8mmLord Anubis schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 17:03:
[...]
Je kan de deur zelf bekleden met pir of eps of beter steenwol (niet brandbaar). Houten frame (van 10 x 30-50mm ) er op lijmen, steenwol erin, hardboard plaat er op schroeven of lijmen. Voor het handvat koop je een messing vierkant staf en vervang de originele. €30-50 en klaar. Zal veel schelen. O en wat opzet tochtstrips. Die zijn het duurst tegenwoordig.
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
je weet niet wat voor deur hij heeft. Reken voor een m2 hardboard is 3kg en Promatect is 3 - 4 keer zo zwaar en veel duurder. EN Promatect is weliswaar ontbrandbaar maar wat mbt tot de rest van de ruimte? Leuk als de ruimte uitgebrand is en de deur staat er nog.habbekrats schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 17:17:
[...]
Ik zou dan geen hardboard erop zetten maar een stukje Promatect 8mm
Het is een deur uit 1913 met enkel glas. Op dit moment kost het nog geen 1kwh/dag aan wat heating pads om het op 11 graden te houden.Lord Anubis schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 17:03:
[...]
Je kan de deur zelf bekleden met pir of eps of beter steenwol (niet brandbaar). Houten frame (van 10 x 30-50mm ) er op lijmen, steenwol erin, hardboard plaat er op schroeven of lijmen. Voor het handvat koop je een messing vierkant staf en vervang de originele. €30-50 en klaar. Zal veel schelen. O en wat opzet tochtstrips. Die zijn het duurst tegenwoordig.
[ Voor 5% gewijzigd door Arend1987 op 25-10-2026 16:59 ]
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Ja, maar waarom je PV niet op je AC-OUT1 --> volgens mij voldoe je aan de 1:1 regel?
Het antwoord staat letterlijk in de handleiding van het apparaat.- Is 250 A Class-T + 70 mm² voor deze ene 6k5 en 314 Ah batterij volgens jullie de juiste keuze?
[ Voor 27% gewijzigd door Q op 26-10-2026 02:48 ]
/f/image/GLMsXSGZptyn7O3jU5wlKMbg.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/d3GsyxkMxm33x9fExmcadHuv.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/lnbI1LGzK9gatrkWDbtH4aCk.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/uYgbbNc4Rm4t6EO3LsjM813U.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/roESMSBMJsWDCFmzBvNc9HIJ.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/bdPLypYlAu0bDlfPQ9pb6F5E.png?f=fotoalbum_large)
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
Wat zou je aanraden om te gebruiken?pegagus schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 14:58:
Balanceren staat ingesteld op 3,42V. En OVP zie ik op 3,5V. OVPR staat op 3,4V, maar dat is de waarde waaronder het BMS weer gaat laden als het OVP is overschreden.
Cellen moeten sowieso nog iets verder laden, voordat het balanceren gaat starten.
[ Voor 11% gewijzigd door Possible op 28-10-2026 15:08 ]
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
Dus Cell OVRP naar 3.50pegagus schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 15:10:
Omdat het balanceren volgens de instelling van het BMS pas start bij 3,42V. Bij 3,35 V gebeurt er qua balanceren gewoon nog niets.
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
Staat al uit inderdaadErikKo schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 15:30:
Als je nog moet top-balancen, zet dan Float ook even uit.
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
De percentages zijn sowieso niet echt nauwkeurig en de BMS kijkt niet naar het percentage maar naar voltages. De SOH is gewoon een globale indicatie en drift al snel. Sinds van de week een shunt ertussen gezet maar die loopt flink uit met de accu.Possible schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 15:07:
[...]
Wat zou je aanraden om te gebruiken?
De accu is namelijk nu voor 99% ''vol'' dus meer zal hij ook niet meer gaan doen lijkt mij.
Ik heb inderdaad ook een smartshunt ertussen ,echter nog geen VE direct kabel. Hier moet ik even op wachten.Willempie27 schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 15:42:
[...]
De percentages zijn sowieso niet echt nauwkeurig en de BMS kijkt niet naar het percentage maar naar voltages. De SOH is gewoon een globale indicatie en drift al snel. Sinds van de week een shunt ertussen gezet maar die loopt flink uit met de accu.
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
/f/image/AQdh2m8MiDCRkGHQFWBeKZA7.png?f=fotoalbum_large)
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
Weet je zeker dat de cellen goed gebalanceerd zijn? Is de dip in spanning alleen bij hoge load? Dat kan wijzen op slecht contact. Misschien een paar cellen vergeten op moment te draaien?Possible schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 21:01:
Oke zojuist is mijn batterij van zo’n 55-60% naar 1% gegaan omdat 4 cellen onder de 2.9 volt kwamen. Huidige situatie nu:
[Afbeelding]
Wat is nu wijsheid ? Eerst weer volledig opladen naar 100%? En welke settings zou ik hier nu het beste voor kunnen gebruiken? Ik lees op internet zoveel meningen dat ik het lastig begin te vinden.
Of zijn er gewoon vier cellen verrot ?
Ik zou hem niet zo diep ontladen denk ik zo. Ook die 120mv is een flink verschil. Ik zou hem eerst een lekker naar 100% laden en wachten tot er echt minder dan 1A in de accu gaat en het verschil tussen de cellen iets van 1mv-5mv zijn en balance ampere ook minder dan 0,5a gaat.Possible schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 21:01:
Oke zojuist is mijn batterij van zo’n 55-60% naar 1% gegaan omdat 4 cellen onder de 2.9 volt kwamen. Huidige situatie nu:
[Afbeelding]
Wat is nu wijsheid ? Eerst weer volledig opladen naar 100%? En welke settings zou ik hier nu het beste voor kunnen gebruiken? Ik lees op internet zoveel meningen dat ik het lastig begin te vinden.
Of zijn er gewoon vier cellen verrot ?
Hmmm kan het mij niet voorstellen. Weet eigenlijk wel 100% zeker dat ik alles met 5nm heb vasrgedraaidErikKo schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 21:56:
[...]
Weet je zeker dat de cellen goed gebalanceerd zijn? Is de dip in spanning alleen bij hoge load? Dat kan wijzen op slecht contact. Misschien een paar cellen vergeten op moment te draaien?
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
Off grid garage heeft een lijst met settings die hij gebruikt en die lijken mij prima. Er is helemaal niets verrot, de soc die het BMS inschatte was gewoon onjuist. Even ademhalen en goed begrijpen hoe dit alles werkt. Wat boeit is cel voltage. Soc is slecht een schatting van de huidige capaciteit. Je kunt nu kiezen om ook de soc op nul te zetten in de shunt en dan te gaan laden. Soc in shunt via BT uitlezen geeft je beetje zicht.Possible schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 21:01:
Oke zojuist is mijn batterij van zo’n 55-60% naar 1% gegaan omdat 4 cellen onder de 2.9 volt kwamen. Huidige situatie nu:
[Afbeelding]
Wat is nu wijsheid ? Eerst weer volledig opladen naar 100%? En welke settings zou ik hier nu het beste voor kunnen gebruiken? Ik lees op internet zoveel meningen dat ik het lastig begin te vinden.
Of zijn er gewoon vier cellen verrot ?
[ Voor 18% gewijzigd door Q op 28-10-2026 22:13 ]
Ik kwam https://qurmit.com/ tegen, er zijn toch meer partijen die wel iets zien in de lood-gel voor thuisbatterijen en deels dezelfde argumenten met betrekking tot veiligheid aanvoeren. Ik kan dit zelf niet goed beoordelen (heb zelf een LFP batterij), maar ben benieuw naar de mening van anderen. Met name het argument dat je hierdoor minder van China afhankelijk kan zijn vindt ik persoonlijk relevant.cyclone schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 14:53:
@nulacomputers wat @pegagus zegt. Beweren dat Loodgel accus goedkoop zijn slaat kant noch wal v.s. Lition Ion.
Dat je ze niet naast je huis wil sois valt wat voor te zeggen, maar een tractie lood zuur / lood gel accu's zijn ook niet zonder risico. Dat kan ook HEUL erg mis gaan (iets met waterstof gas wat vrij hard kan klappen of zie dit voorbeeld maar).
Tel daar nog eens bij op dat je ze dus naast je huis wilt hebben (mag ik de aanname doen dat dit dus buiten is) dat dergelijke accu's een grotere capaciteitsverlies vertonen bij lage temperaturen ? (Niet dat LiFePO₄ hier ongevoelig voor zijn overigens).
En nog een keer over prijs, als je de levensduur in acht neemt (en dat is wel zo eerlijk) dan is een LiFePO₄ cel niet alleen goedkoper in aanschaf maar ook nog eens substantieel (meer dan 20x ) goedkoper over de gehele levensduur per kWh.
Ooh en ook een tractie accu loodgel kun je niet zover ontladen (zonder schade te berokkenen).
Een tractie accu kom je weg met een bruikbaarheid van maximale capaciteit van 70%. Een goedkopere standaard LiFePO₄ cell zit op 80% tot 90%.
Kortom als jij graag met loodgel aan de slag wilt, vooral doen, maar er is anders dan jouw gevoel daarbij niets beters aan t.o.v. een LiFePO₄ oplossing.
Gewoon echt niet.