vdbeke schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 07:16:
[...]


Wat is er zo verschrikkelijk aan die ontlaadcurve? Ik weet niet wat jij verwacht, maar lijkt me vrij normaal. Hier zit geen BMS aan gekoppeld dit is puur op de minimale celspanning gemonitord.
Dat is de curve van NMC. En NMC wil je niet in huis eigenlijk. Dat wilde ik zeggen.

23 kWp, 80 kWh, 11 kW laden, 17 kW ontladen. Victron VRM


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vdbeke
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 28-08 09:11
RikHa schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 15:05:
[...]

Dat is de curve van NMC. En NMC wil je niet in huis eigenlijk. Dat wilde ik zeggen.
Wat wil je dan wel in huis hebben? LFP vermoed ik. Die technologie was niet gangbaar in dat tijdperk. Dus van dat oogpunt was er niks beter, nu deze dagen heeft LFP de voorkeur uiteraard.

De bouw van een (bijna) passief offgrid huis


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RikHa
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:47
vdbeke schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 15:12:
[...]


Wat wil je dan wel in huis hebben? LFP vermoed ik. Die technologie was niet gangbaar in dat tijdperk. Dus van dat oogpunt was er niks beter, nu deze dagen heeft LFP de voorkeur uiteraard.
Inderdaad, LiFePO4 is wel gebruikelijker.

23 kWp, 80 kWh, 11 kW laden, 17 kW ontladen. Victron VRM


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Polderdijk
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 28-08 13:50
Niek_ schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 13:53:
[...]
Edit: argh, had dit niet willen weten. Zie dat hij inderdaad ongeveer 50% is van wat ik er toen voor betaald heb. Schrijft lekker af in 9 maanden ;w
Tja, als je per werknemer een nettowinst behaalt van €2,5 miljoen met een totaal resultaat van €173 miljoen dan mogen de prijzen wel wat zakken natuurlijk haha 8)

Voor het volledige artikel: https://www.quotenet.nl/z...boekt-krankzinnige-winst/

Webhosting van SkyHost.nl: 25 Mb / 1 Gb windows hosting € 4,50 p/m excl.btw!


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Cyrus The Virus
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 29-08 10:22
Zojuist firmware 15.30 ontvangen van JK omdat ik een BMS heb die ik niet kan updaten.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
  V15.23  Upgrade logs
  1. Optimize the alarm reporting logic of parallel current limiting module.
  2. Optimize the JKBMS-CAN communication protocol.
  3. JKBMS RS485_Modbus Add Buad9600bps.
  4. Added support for JK-BD6A20S20P JK-BD6A24S20P.
  5. fix a bug about DEYE inverter.
  
                                                              @2024-05-27 by JKBMS

  V15.24  Upgrade logs
  1. Fixed a Bug about LCD display in V15.23.
  
                                                              @2024-06-04 by JKBMS

  V15.26  Upgrade logs
  1. Fixed a Bug about DEYE inverter CAN communication protocol.
  2. Fixed a Bug about Growatt inverter RS485 communication protocol.
  
                                                              @2024-06-20 by JKBMS


  V15.27  Upgrade logs
  1. Added support for the PYLON RS485 communication protocol.
  2. Added support for the MEGAREVO CAN communication protocol.
  3. Added product model JK-B2A24S30P.
                                                              @2024-06-28 by JKBMS
                                                              
  V15.30  Upgrade logs
  1.The default value of the UTP is changed 
    (the UTP is changed from -20 to 2 and the UTPR is changed from -10 to 7).
  2.Adjust the alarm mechanism in parallel mode.
    (Only when all battery packs produce the same alarm is reported to the bus, 
     otherwise the alarm of a single battery pack is reported to the bus in the form of a warning.)
  3.Fixed a negative current issue with the Victorn communication protocol 
    (resolved that the power consumption could not be displayed in the VRM).
  4.The maximum and minimum cells are reported in parallel mode, 
    and the maximum and minimum temperatures are changed to the extreme values of the entire battery group.
  5.Added battery type option in Real-Status.
  6.Added the ability to disable or enable Bluetooth by double-clicking the button to improve user data security.
  7.Added the ability to count discharge energy and charge energy.
  
                                                              @2024-08-25 by JKBMS

[ Voor 92% gewijzigd door Cyrus The Virus op 27-08-2024 12:29 ]

AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ies Korpershoek
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 20:01
Cyrus The Virus schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 11:49:
Zojuist firmware 15.30 ontvangen van JK omdat ik een BMS heb die ik niet kan updaten.
Die snap ik niet? Hoe krijg die firmware er dan op.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Cyrus The Virus
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 29-08 10:22
Ies Korpershoek schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 12:23:
[...]

Die snap ik niet? Hoe krijg die firmware er dan op.
ja niet omdat de BMS stuk is, maar de helpdesk denkt dat ik niet weet wat ik doe dus ze blijven maar proberen :+

AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DiXY
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 30-08 07:54
Andy heeft 15.30 ondertussen ook op zijn drive staan (15.27 heeft hij verwijderd)
https://drive.google.com/...gzzY74M-C6R954WRSYo-gHLOF

Mijn zelfbouw thuis accu


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Cyrus The Virus
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 29-08 10:22
Staat inmiddels ook op hun eigen site.

AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RikHa
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:47
Cyrus The Virus schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 11:49:
Zojuist firmware 15.30 ontvangen van JK omdat ik een BMS heb die ik niet kan updaten.
Mooi, ben benieuwd hoe makkelijk het gaat om te updaten. En of dat jouw gehannes met dat laden/ontladen oplost maar dat laatste vrees ik van niet.

23 kWp, 80 kWh, 11 kW laden, 17 kW ontladen. Victron VRM


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cyrus The Virus
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 29-08 10:22
RikHa schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 12:47:
[...]

Mooi, ben benieuwd hoe makkelijk het gaat om te updaten. En of dat jouw gehannes met dat laden/ontladen oplost maar dat laatste vrees ik van niet.
Updaten is vrij simpel met RS485-USB adapter, dat laden/ontladen zal niet gefixed worden want dat ligt aan victron niet aan de JK BMS. Denk dat dat gewoon het design is van de control loop.

Hoe zit het bij jullie, als je de float modus aan zet in de JK BMS, zodra die naar float wil gaat de victron de batterij maximaal ontladen om naar 53.6V te gaan (CVL gaat naar beneden) maar de state van victron blijft absorption en gaat niet naar float mode.

AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RikHa
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:47
Cyrus The Virus schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 13:10:
[...]


Updaten is vrij simpel met RS485-USB adapter, dat laden/ontladen zal niet gefixed worden want dat ligt aan victron niet aan de JK BMS. Denk dat dat gewoon het design is van de control loop.

Hoe zit het bij jullie, als je de float modus aan zet in de JK BMS, zodra die naar float wil gaat de victron de batterij maximaal ontladen om naar 53.6V te gaan (CVL gaat naar beneden) maar de state van victron blijft absorption en gaat niet naar float mode.
Gebeurd dat met de nieuwe firmware?

23 kWp, 80 kWh, 11 kW laden, 17 kW ontladen. Victron VRM


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Cyrus The Virus
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 29-08 10:22
RikHa schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 13:25:
[...]

Gebeurd dat met de nieuwe firmware?
Nee bij de huidige 15.24 firmware. Ik was gisteren die float mode aan het testen en zag ineens een 250A discharge piek toen ik float had aangezet. Maar volgens mij heeft dat dus ook te maken met het feit dat ik SmartSolar heb die terug levert aan het net.

[ Voor 15% gewijzigd door Cyrus The Virus op 27-08-2024 13:28 ]

AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 28-08 21:49
DiXY schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 12:34:
Andy heeft 15.30 ondertussen ook op zijn drive staan (15.27 heeft hij verwijderd)
https://drive.google.com/...gzzY74M-C6R954WRSYo-gHLOF
Top! Die gaat komende weken op de BMSsen, en er komen er 3 aan elkaar op de Deye. Hopelijk weinig issues dan meer :)

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • scsirob
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 30-08 11:43
DiXY schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 17:48:
[...]Ik ben momenteel wat minder mobiel omdat ik mijn enkel verzwikt heb (je wordt ouder pappa :| ) Om de verveling tegen te gaan ben ik aan het tekenen geslagen met een projectje.
Misschien een idee om er nog een paar anti-tip rails onder te monteren. Als je de bovenste naar voren schuift en er leunt iemand op dan gaat e rack alsnog om. Anti-tip rails worden ook bij 19" server racks gebruikt om zware blade chassis en disk systemen naar buiten te kunnen schuiven zonder risico op omvallen.

Zoiets als dit: https://www.martinenclosu...uct/anti-tip-stabilizers/

To terminate or not to terminate, that's the question...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cyrus The Virus
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 29-08 10:22
JK BMS geeft nu iets van charge en discharge energie meter aan maar getallen kloppen voor geen meter met firmware 15.30

AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DiXY
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 30-08 07:54
Ik ben nog niet in de gelegenheid geweets om de JK te flashen. Maar, ik gebruik een scriptje de energie in en euit de batterij te meten met de Lynx Shunt
https://github.com/Benoit3/battery-energy-meter
Is niet het meest nauwkeurige, maar het werkt en ik kan het plaatje van Home Assistant vullen ;)

Mijn zelfbouw thuis accu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cyrus The Virus
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 29-08 10:22
Ja ik gebruik nu een aparte homewizard meter voor de multiplus, maar dan is batterij en zonnepanelen gecombineerd had ze graag apart gewild.

AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • aj_vdw
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 28-08 20:20
Ik meet mijn roundtrip efficiency en deze vind ik tegenvallen. Ik zit op 73%. Als ik afga op de warmteontwikkeling dan zit het meeste verlies in de Multiplus gedurende het laden. Hoe kan ik hier iets aan verbeteren? Trager laden?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Q
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 21:19

Q

Au Contraire Mon Capitan!

aj_vdw schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 10:24:
Ik meet mijn roundtrip efficiency en deze vind ik tegenvallen. Ik zit op 73%. Als ik afga op de warmteontwikkeling dan zit het meeste verlies in de Multiplus gedurende het laden. Hoe kan ik hier iets aan verbeteren? Trager laden?
Welke Multiplus heb je?
Kijk even naar de efficiency curve van het ding. Bij de 3000 serie die tot 2400 watt kan zie je dat efficiëntie fors afneemt boven de 2000 watt bijvoorbeeld. Voor veel mensen een reden om bijv voor de 5000 te gaan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cyrus The Virus
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 29-08 10:22
aj_vdw schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 10:24:
Ik meet mijn roundtrip efficiency en deze vind ik tegenvallen. Ik zit op 73%. Als ik afga op de warmteontwikkeling dan zit het meeste verlies in de Multiplus gedurende het laden. Hoe kan ik hier iets aan verbeteren? Trager laden?
Meeste verliezen zijn waarschijnlijk conduction losses, en die zijn kwadratisch I^2*r dus lagere laadstroom zou betere efficiëntie moeten zijn (dit zijn mijn dikke duim aannames niet gechecked maar dat is wel gebruikelijk bij inverters).

AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:28
Cyrus The Virus schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 11:06:
[...]


Meeste verliezen zijn waarschijnlijk conduction losses, en die zijn kwadratisch I^2*r dus lagere laadstroom zou betere efficiëntie moeten zijn (dit zijn mijn dikke duim aannames niet gechecked maar dat is wel gebruikelijk bij inverters).
@aj_vdw
Hoe groot is je opslagcapaciteit ten opzichte van je laad- en ontlaadsnelheid?

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • aj_vdw
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 28-08 20:20
John245 schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 11:10:
[...]

@aj_vdw
Hoe groot is je opslagcapaciteit ten opzichte van je laad- en ontlaadsnelheid?
16kWh opslag. Ik laad met 30A max en ontlaad met 40A max.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 22:22
@aj_vdw Hoe/wat heb je gemeten?

Afhankelijk van bovenstaande heb je niet alleen te maken met de omzet en kabelverliezen maar ook met de powerfactor van je load. De "folder" efficiency haal je alleen met een resistive load, dus een warmtespiraal of iets. Als je LED verlichting, stofzuigers een weet ik veel wat gaat aandrijven zal de powerfactor een stuk lager zijn.

Edit:Toegevoegd link naar efficiency curves.
https://community.victron...000-efficiency-curve.html

[ Voor 15% gewijzigd door V_ger op 28-08-2024 11:25 ]

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • aj_vdw
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 28-08 20:20
Met Modbus bevraag ik de multiplus en sommeer vervolgens de resultaten sinds in bedrijfstelling.
Het zijn de waarden Energy_Ac_to_Battery en Energy_Battery_to_AC.
De laatste deel ik door de eerste en dan x 100%.

[ Voor 7% gewijzigd door aj_vdw op 28-08-2024 17:41 ]


  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 20:17
Iemand nog een goedkope serverkast nodig voor de rackmounted accu's
https://www.marktplaats.n...-zo-snel-mogelijk-afhalen

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:02
V_ger schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 11:20:
@aj_vdw Hoe/wat heb je gemeten?

Afhankelijk van bovenstaande heb je niet alleen te maken met de omzet en kabelverliezen maar ook met de powerfactor van je load. De "folder" efficiency haal je alleen met een resistive load, dus een warmtespiraal of iets. Als je LED verlichting, stofzuigers een weet ik veel wat gaat aandrijven zal de powerfactor een stuk lager zijn.

Edit:Toegevoegd link naar efficiency curves.
https://community.victron...000-efficiency-curve.html
Moderne apparatuur heeft de afgelopen 10-20 jaar voedingen met pf correction gekregen. Sinds een paar jaar vereisen EU richtlijnen een pf > 0,9 voor bijvoorbeeld voedingen voor huishoudelijke en computerapparatuur. Dat is zeker niet "een stuk lager" dan 1,0. PV omvormers hebben instelbare pf ter compensatie van bedrijfsapparatuur met inductieve of capacitieve belasting. Eigenlijk de enige apparatuur met kleine pf die ik nog heb staan zijn een oude zaagtafel en koelkast met inductiemotor.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 22:22
FransvWoerkom schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 19:47:
[...]

Moderne apparatuur heeft de afgelopen 10-20 jaar voedingen met pf correction gekregen. Sinds een paar jaar vereisen EU richtlijnen een pf > 0,9 voor bijvoorbeeld voedingen voor huishoudelijke en computerapparatuur. Dat is zeker niet "een stuk lager" dan 1,0. PV omvormers hebben instelbare pf ter compensatie van bedrijfsapparatuur met inductieve of capacitieve belasting. Eigenlijk de enige apparatuur met kleine pf die ik nog heb staan zijn een oude zaagtafel en koelkast met inductiemotor.
Alleen boven een bepaald wattage. Je LED lampjes echt niet. En die hebben een serieus slechte PF.

Als ik nu mijn SolarEdge bekijk. Die levert per fase nog 187W maar wel 205VA.
Het is niet voor niets dat je Victron omvormers met een VA rating worden opgegeven en niet met watts.
Een paar procent extra heb je zo te pakken hoor.

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DavidZH
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 22:10
FransvWoerkom schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 19:47:
[...]

Moderne apparatuur heeft de afgelopen 10-20 jaar voedingen met pf correction gekregen. Sinds een paar jaar vereisen EU richtlijnen een pf > 0,9 voor bijvoorbeeld voedingen voor huishoudelijke en computerapparatuur. Dat is zeker niet "een stuk lager" dan 1,0. PV omvormers hebben instelbare pf ter compensatie van bedrijfsapparatuur met inductieve of capacitieve belasting. Eigenlijk de enige apparatuur met kleine pf die ik nog heb staan zijn een oude zaagtafel en koelkast met inductiemotor.
Zoals @V_ger al zegt. Dat is pas bij apparaten boven de 30W. En ik heb nu sinds mei vorig jaar een EM540 en een Cerbo in mijn meterkast als voorbereiding op mijn Victron systeem. Gemeten verbruik:
- actief vermogen: 2532 Kw
- schijnbaar vermogen: 3217 KVAr
Dat loopt bijna 33% uit elkaar. Niets powerfactor > 0,9. Gemiddeld dus 0,66.

Ik zie hier kansen voor Victron om daar actief op te gaan bijsturen. Iets dat in de toekomst waarschijnlijk verplicht gaat worden. En anders gaat schijnbaar vermogen belast worden, dan willen de gebruikers het wel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:02
DavidZH schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 21:25:
[...]


Zoals @V_ger al zegt. Dat is pas bij apparaten boven de 30W. En ik heb nu sinds mei vorig jaar een EM540 en een Cerbo in mijn meterkast als voorbereiding op mijn Victron systeem. Gemeten verbruik:
- actief vermogen: 2532 Kw
- schijnbaar vermogen: 3217 KVAr
Dat loopt bijna 33% uit elkaar. Niets powerfactor > 0,9. Gemiddeld dus 0,66.

Ik zie hier kansen voor Victron om daar actief op te gaan bijsturen. Iets dat in de toekomst waarschijnlijk verplicht gaat worden. En anders gaat schijnbaar vermogen belast worden, dan willen de gebruikers het wel.
Dat valt me behoorlijk tegen. De pf is trouwens actief vermogen gedeeld door schijnbaar vermogen en is bij jouw meting 0,79. Of dat door reactieve belasting of door niet-lineaire belasting door gelijkrichters komt, weten we niet. Omvormers zouden er iets aan kunnen doen, zowel bij laden als bij terugleveren, maar alleen als ze de stroom net achter de kWh-meter kunnen monitoren.

Je moet wel veel ledverlichting hebben om aan de 2,5kW te komen. Ik neem aan dat tuinders in hun kassen goede pf-correctie hebben, anders betalen ze voor een aansluiting en bekabeling die ze niet nodig zouden hebben. Ik dacht zelf aan mijn warmtepomp, inductiefornuis en nog te installeren evse.

Een goed idee om het zelf te gaan meten; ik zie wel dikke reactors en condensatoren, maar waarschijnlijk vertrouw ik teveel op wetgeving en specs.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Q
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 21:19

Q

Au Contraire Mon Capitan!

Net als grote bedrijven gewoon een forse capacitor bank in je huis bouwen, probleem ‘opgelost’ 😇

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SpongeRob
  • Registratie: Oktober 2009
  • Niet online

SpongeRob

Nachtmerries zijn ook dromen..

John245 schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 09:24:
[...]

Ik heb het nagevraagd. Het is dus PV en batterij.

"
both, but the battery switch and pv switch are considered as emergency disconnections and must therefore be accessible. The other disconnections may be at the back of a cupboard for exemple "
Vandaag is de keuring van de Consuel geweest en ik moet er toch echt een automaat/schakelaar tussen de omvormer en batterij zetten die zowel de plus als min in één handeling uit kan schakelen.
Daarom heb ik vanavond deze maar besteld.

"Never wrestle with a pig – it gets mud all over you and the pig likes it."


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 29-08 16:05
SpongeRob schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 22:23:
[...]


Vandaag is de keuring van de Consuel geweest en ik moet er toch echt een automaat/schakelaar tussen de omvormer en batterij zetten die zowel de plus als min in één handeling uit kan schakelen.
Daarom heb ik vanavond deze maar besteld.
Hoe zou dit worden voorgeschreven als er 3 accu's (pylontech 5000) aan parallel een Busbar hangen met 3 omvormers (victron multiplus 2 3000/48v) ook aan de Busbar? Moeten er dan 3 schakelaars worden voorzien tussen de busbar en iedere accu?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpongeRob
  • Registratie: Oktober 2009
  • Niet online

SpongeRob

Nachtmerries zijn ook dromen..

@jeroenst Dat durf ik niet te zeggen, hier is een driefasen aansluiting minder gangbaar dan in Nederland aangezien je per fase maximaal 12kVA kunt belasten (afhankelijk van het abonnement).
Maar ik zou gokken dat het dan vereist is om bij elke batterij een schakelaar te plaatsen.
Wel zie ik foto's van Pylontech batterijen die gewoon op de standaard manier zijn "doorgelust" en daar zitten dan geen schakelaars of automaten tussen.

"Never wrestle with a pig – it gets mud all over you and the pig likes it."


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DavidZH
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 22:10
FransvWoerkom schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 15:11:
[...]

Dat valt me behoorlijk tegen. De pf is trouwens actief vermogen gedeeld door schijnbaar vermogen en is bij jouw meting 0,79. Of dat door reactieve belasting of door niet-lineaire belasting door gelijkrichters komt, weten we niet. Omvormers zouden er iets aan kunnen doen, zowel bij laden als bij terugleveren, maar alleen als ze de stroom net achter de kWh-meter kunnen monitoren.
Wellicht ten overvloede, maar dit is mijn gewone netbelasting zonder batterij en/of solar. Cerbo en meter zijn er al om mee te kunnen experimenteren.

En ik overdreef idd wel een beetje met m'n 0,66. Maar op sommige momenten zie ik die wel voorbij komen. Of nog lager.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 22:22
Iedereen doet wel laconiek over de pf, maar ledjes doen echt iets van 0.5-0.6. Aangezien het totale vermogen laag is, is het minder relevant.
Maar dat vermogen moet wel ergens vandaan komen. En dat is in dit geval uit je batterij. Dus je zit zo op een "rendement" van <80%.

Als consument wordt je niet afgerekend op blindvermogen, maar bij grote aansluitingen wel degelijk.

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Berke84
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 29-08 16:35
SpongeRob schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 22:23:
[...]


Vandaag is de keuring van de Consuel geweest en ik moet er toch echt een automaat/schakelaar tussen de omvormer en batterij zetten die zowel de plus als min in één handeling uit kan schakelen.
Daarom heb ik vanavond deze maar besteld.
Indien je deze hebt besteld, raad ik je aan om ook de bijhorende "studs" en "links" te bestellen. Ik heb het broertje hiervan in gebruik (enkel polige variant) en ondanks hij 400A rating heeft, wordt hij flink warm bij 135A continuous. Zoals je kan zien op de foto, zit het intern in de schakelaar, niet bij de aansluitingen. Contact gehad met support van BEP, zij vertelden me dat de kabels geen kracht mogen uitoefenen op de studs. Hiervoor deze besteld:
https://www.nauticgear.nl...ogensklem-enkel-10mm.html
in combinatie met
https://www.nauticgear.nl...aller-linkstrip-lb-2.html

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uY7jhb_LHiRVaENpyIyWAuQG6x0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/BcW0VJUQ4Br6MkAMfhJeBYdc.jpg?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:28
SpongeRob schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 04:34:
@jeroenst Dat durf ik niet te zeggen, hier is een driefasen aansluiting minder gangbaar dan in Nederland aangezien je per fase maximaal 12kVA kunt belasten (afhankelijk van het abonnement).
Maar ik zou gokken dat het dan vereist is om bij elke batterij een schakelaar te plaatsen.
Wel zie ik foto's van Pylontech batterijen die gewoon op de standaard manier zijn "doorgelust" en daar zitten dan geen schakelaars of automaten tussen.
Hier een schakelaar in iedere + van de omvormer. Maar er zijn zelfs mensen die hier geen schakelaar hebben.

Misschien leuk als je een foto deel van je installatie als deze af is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0Zk4NxB_M-mMVdA5Jus9n3ZnmVY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/97c2YofeF297leJooPZOZ6qb.jpg?f=fotoalbum_large

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:28
Berke84 schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 10:55:
[...]


Indien je deze hebt besteld, raad ik je aan om ook de bijhorende "studs" en "links" te bestellen. Ik heb het broertje hiervan in gebruik (enkel polige variant) en ondanks hij 400A rating heeft, wordt hij flink warm bij 135A continuous. Zoals je kan zien op de foto, zit het intern in de schakelaar, niet bij de aansluitingen. Contact gehad met support van BEP, zij vertelden me dat de kabels geen kracht mogen uitoefenen op de studs. Hiervoor deze besteld:
https://www.nauticgear.nl...ogensklem-enkel-10mm.html
in combinatie met
https://www.nauticgear.nl...aller-linkstrip-lb-2.html

[Afbeelding]
Heb je een foto van hoe je dat aangesloten heb. Zo komen alle krachten toch op de klem?

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 20:17
@berns @John245 Ik heb de victron 275A types

Montage = K*t eerst kabel eraan schroeven en dan maar zien dat je het op de wand vast krijgt.
ander punt is dat er op het bijgevoegde karton met beschrijving een stikker geplakt is met een nieuw aandraaimoment van 10Nm ipv 12,5Nm

Ik zou liever een ander type hebben, eerst vast schroeven aan de wand en dan montage van kabels.

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 22:22
habbekrats schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 11:57:
@berns @John245 Ik heb de victron 275A types

Montage = K*t eerst kabel eraan schroeven en dan maar zien dat je het op de wand vast krijgt.
ander punt is dat er op het bijgevoegde karton met beschrijving een stikker geplakt is met een nieuw aandraaimoment van 10Nm ipv 12,5Nm

Ik zou liever een ander type hebben, eerst vast schroeven aan de wand en dan montage van kabels.
Hmmm. Ik heb er vakkundig 1 kapot gedraaid. Je trekt de bout(kop) door de kunststof behuizing als je teveel Nm gebruikt... Voor de afmeting van de bout is het echt een laag toegestaan aanhaalmoment.

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DiXY
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 30-08 07:54
habbekrats schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 11:57:
@berns @John245 Ik heb de victron 275A types

Montage = K*t eerst kabel eraan schroeven en dan maar zien dat je het op de wand vast krijgt.
ander punt is dat er op het bijgevoegde karton met beschrijving een stikker geplakt is met een nieuw aandraaimoment van 10Nm ipv 12,5Nm

Ik zou liever een ander type hebben, eerst vast schroeven aan de wand en dan montage van kabels.
En volgens mij kun je dit bereiken met onderdelen uit de linkjes die @Berke84 deelde. Ik wist niet dat dit bestond trouwens.
Je schroeft met de Busbar de schakelaar en de Stud aan elkaar draai de schakelaar op moment aan. schroef het geheel op de muur/plaat en draai de Stud op moment aan, kabel op de stud, kapje erop en klaar.

Hiermee blijft je schakelaar op de contacten vrij van spanning/krachten die uit je kabel komen.

Mijn zelfbouw thuis accu


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 20:17
DiXY schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 12:31:
[...]

En volgens mij kun je dit bereiken met onderdelen uit de linkjes die @Berke84 deelde. Ik wist niet dat dit bestond trouwens.
Je schroeft met de Busbar de schakelaar en de Stud aan elkaar draai de schakelaar op moment aan. schroef het geheel op de muur/plaat en draai de Stud op moment aan, kabel op de stud, kapje erop en klaar.

Hiermee blijft je schakelaar op de contacten vrij van spanning/krachten die uit je kabel komen.
Geeft onnodig meer verbindingen, Victron maakt mooi spul maar die schakelaar is een prut ding.

Misschiem zoiets er in zetten
Afbeeldingslocatie: https://ae01.alicdn.com/kf/Sa8a413623a1e40f480f11c90d5b262cch/1P-2P-Dc-Stroomonderbreker-12V-24V-48V-96V-120V-Mcb-100A-125A-160A-200A-250A-300A.jpg%22,%22https://ae01.alicdn.com/kf/S2c981be9a2524bad9e829af4876e98eeo/1P-2P-Dc-Stroomonderbreker-12V-24V-48V-96V-120V-Mcb-100A-125A-160A-200A-250A-300A.jpg

[ Voor 21% gewijzigd door habbekrats op 31-08-2024 12:38 ]

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DiXY
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 30-08 07:54
habbekrats schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 12:33:
[...]
Geeft onnodig meer verbindingen, Victron maakt mooi spul maar die schakelaar is een prut ding.
Helemaal mee eens en mooi is anders :X
Je voorkomt wel dat er spanning op je contacten komt en hiermee een slecht intern contact punt. Maar met grote hoofdschakelaars in de industrie zie je hier ook geen problemen mee bij direct aansluiten. Dus met goed materiaal moet het kunnen lijkt mij.

Die Victron schakelaars (bewijs heb ik niet) zijn volgens mij gewoon rebranded Chinese schakelaars met waarschijnlijk een extra controle/eis maar goed.

Mijn zelfbouw thuis accu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KoBolD54
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 29-08 13:46
John245 schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 11:14:
[...]

Hier een schakelaar in iedere + van de omvormer. Maar er zijn zelfs mensen die hier geen schakelaar hebben.
Zijn deze schakelaars verplicht volgens de NEN1010? En wat is het voordeel van deze schakelaar in combinatie met Pylontech batterijen die je ook kan uitschakelen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:28
habbekrats schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 11:57:
@berns @John245 Ik heb de victron 275A types

Montage = K*t eerst kabel eraan schroeven en dan maar zien dat je het op de wand vast krijgt.
ander punt is dat er op het bijgevoegde karton met beschrijving een stikker geplakt is met een nieuw aandraaimoment van 10Nm ipv 12,5Nm

Ik zou liever een ander type hebben, eerst vast schroeven aan de wand en dan montage van kabels.
Ik heb er 3 gemonteerd op een betonnen wand, dus ben wel ervaringskundige.

Hoe ik het heb gedaan:
  • Uitgemeten waar de schakelaar moet komen
  • Bodem op de betonnen muur vastgeschroefd
  • Kabels op schakelaar vastgemaakt
Mijn kortste stuk was 40 cm 70 mm2. Misschien als jou kabel korter is of een grotere diameter heeft dat het miner makkelijk kan.

Ik kreeg ze heel soepel op de muur.

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 19:38

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

KoBolD54 schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 13:17:
[...]


Zijn deze schakelaars verplicht volgens de NEN1010? En wat is het voordeel van deze schakelaar in combinatie met Pylontech batterijen die je ook kan uitschakelen?
Bij zonnepaneel systemen zie je die schakelaars ook praktisch nooit. Als je de AC al kan uitschakelen via de meterkast, en de DC zijde op de accu met een schakelaar, waarom dan los een schakelaar plaatsen ?

In hoeverre hebben Pylontechs interne zekeringen, met andere woorden heeft het buiten (kabel fouten van de accu naar de omvormer) nog veel toegevoegde waarde om de kabel verbinding van de accu naar de omvormer af te zekeren ?

Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:28
habbekrats schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 11:57:
@berns @John245 Ik heb de victron 275A types

Montage = K*t eerst kabel eraan schroeven en dan maar zien dat je het op de wand vast krijgt.
ander punt is dat er op het bijgevoegde karton met beschrijving een stikker geplakt is met een nieuw aandraaimoment van 10Nm ipv 12,5Nm

Ik zou liever een ander type hebben, eerst vast schroeven aan de wand en dan montage van kabels.
Volgens de datasheet is het 8 Nm. :)

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DiXY
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 30-08 07:54
in het meegeleverde boekje staat wat anders :) :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vJmlNaPYnMP7H6i8ZFnGe2moN6g=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/u2O5QpOUHcJgw9OGq0lUZhNc.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-_QI0Ps3Sy3DWR4KELYsOO4CgWE=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/0QeMfUxejcesr68nQtFKUlFY.png?f=fotoalbum_tile

Mijn zelfbouw thuis accu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:28
KoBolD54 schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 13:17:
[...]


Zijn deze schakelaars verplicht volgens de NEN1010? En wat is het voordeel van deze schakelaar in combinatie met Pylontech batterijen die je ook kan uitschakelen?
Niks verplicht volgens mij. Maar je wil wel dubbel kunnen schakelen. Stel dat er een schakelaar defect is.

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:28
revolution-nl schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 13:23:
[...]


Bij zonnepaneel systemen zie je die schakelaars ook praktisch nooit. Als je de AC al kan uitschakelen via de meterkast, en de DC zijde op de accu met een schakelaar, waarom dan los een schakelaar plaatsen ?

In hoeverre hebben Pylontechs interne zekeringen, met andere woorden heeft het buiten (kabel fouten van de accu naar de omvormer) nog veel toegevoegde waarde om de kabel verbinding van de accu naar de omvormer af te zekeren ?
Oordeel zelf:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vkA-raH40qm4xpEvgYd8MFMfzCQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SEOsn7X6O85IxnwVCQP8Nism.jpg?f=fotoalbum_large

Een class T zekering is dus geen overbodige luxe.

Kijk ook naar de eisen in Frankrijk. Daar moet je de + en - kunnen schakelen.

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:28
DiXY schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 13:44:
[...]

in het meegeleverde boekje staat wat anders :) :
[Afbeelding][Afbeelding]
Ik heb de Datasheet gevolgd :)

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 20:17
@DiXY En in de laatst geleverde hebben ze daar weer een stikkertje over heen geplakt met 10Nm

Ander dingetje is dat je een stukje moet wegsnijden als ik de klauke 70mm2 eraan vast zetten wil, anders gaat de boel onder een hoek staan.

[ Voor 44% gewijzigd door habbekrats op 31-08-2024 14:25 ]

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DiXY
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 30-08 07:54
habbekrats schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 14:13:
@DiXY En in de laatst geleverde hebben ze daar weer een stikkertje over heen geplakt met 10Nm

Ander dingetje is dat je een stukje moet wegsnijden als ik de klauke 70mm2 eraan vast zetten wil, anders gaat de boel onder een hoek staan.
Laat maar, ik had de originele quote niet goed gelezen 8)7 :F

Mijn zelfbouw thuis accu


Acties:
  • +6 Henk 'm!

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:02
V_ger schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 09:22:
Iedereen doet wel laconiek over de pf, maar ledjes doen echt iets van 0.5-0.6. Aangezien het totale vermogen laag is, is het minder relevant.
Maar dat vermogen moet wel ergens vandaan komen. En dat is in dit geval uit je batterij. Dus je zit zo op een "rendement" van <80%.

Als consument wordt je niet afgerekend op blindvermogen, maar bij grote aansluitingen wel degelijk.
Het probleem is niet dat extra vermogen. Dat zogenaamde blindvermogen is het vermogen dat de ene helft van de 50Hz sinus positief is en de andere helft van de tijd negatief. Dat vermogen hoeft niet opgewekt, noch verbruikt te worden en kost dus niks. Alleen is daardoor de stroom gemiddeld groter dan stroom zonder blindstroom. En die stroom zorgt voor I-kwadraat R verliezen in leidingen. Om dat te compenseren heb je dikkere kabels en soms zelfs een zwaardere aansluiting op het lichtnet nodig. Je PV-omvormer of omvormer van je batterij moet die extra stroom ook kunnen leveren en dat vereist daar dus ook dikker draad en dikkere transistors. Die blindstroom wordt in de omvormer tijdelijk (10 milliseconden) opgeslagen in een dikke condensator of spoel en hoeft dus ook niet je batterij in of uit. Voor een uitleg zie:

Wikipedia: Elektrisch vermogen

Een gewone PV-omvormer kan de stroom net iets verschoven in tijd (dus fase) ten opzichte van de spanning terugleveren. Daarmee kan de blindstroom van motoren of tl- of ledverlichting gecompenseerd worden. Daarmee wordt de blindstroom naar het lichtnet kleiner en leidingverliezen dus ook kleiner. Een bedrijf kan zo besparen op de netaansluiting. Het zou mooi zijn als omvormers die stroom van de batterij aan het lichtnet leveren dat ook kunnen.

Dan is er ook nog apparatuur die de wisselspanning van het lichtnet eerst gelijkricht voor er iets mee wordt aangedreven, verlicht of opgewarmd. Voor zware dingen moet je denken aan warmtepompen, inductiefornuizen of frequentieregelaars en de galvanische industrie. Daar ontstaat blindstroom die niet verschoven in tijd is, maar doordat de stroom niet meer sinusvormig is. Daar wordt de stroom in kleine stukjes afgenomen, waardoor je bijvoorbeeld de helft van de tijd de dubbele stroom uit het net haalt. Dan is het afgenomen vermogen gelijk, maar de dubbele stroom geeft viermaal zoveel I-kwadraat verliezen in de halve tijd, dus tweemaal zoveel verlies. Omvormers zijn er (nog) niet op ingericht dat te compenseren, hoewel het theoretisch mogelijk is.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 23:56
FransvWoerkom schreef op zondag 1 september 2024 @ 00:31:
[...]

Een gewone PV-omvormer kan de stroom net iets verschoven in tijd (dus fase) ten opzichte van de spanning terugleveren. Daarmee kan de blindstroom van motoren of tl- of ledverlichting gecompenseerd worden. Daarmee wordt de blindstroom naar het lichtnet kleiner en leidingverliezen dus ook kleiner. Een bedrijf kan zo besparen op de netaansluiting. Het zou mooi zijn als omvormers die stroom van de batterij aan het lichtnet leveren dat ook kunnen.
Hybride omvormers die op de lijst van goed gekeurde hybride omvormers voor het Oostenrijkse net protocol Tor 1.3 staan, kunnen dat, zoalls de Deye SG04LP3-serieAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tz6nfTRqtysxCWSgR4Xqe4acX4w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5PLLoCEybFwJZiGKzyboSQt8.png?f=fotoalbum_large

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DiXY
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 30-08 07:54
habbekrats schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 12:33:
[...]
Misschiem zoiets er in zetten
Afbeeldingslocatie: https://ae01.alicdn.com/kf/Sa8a413623a1e40f480f11c90d5b262cch/1P-2P-Dc-Stroomonderbreker-12V-24V-48V-96V-120V-Mcb-100A-125A-160A-200A-250A-300A.jpg%22,%22https://ae01.alicdn.com/kf/S2c981be9a2524bad9e829af4876e98eeo/1P-2P-Dc-Stroomonderbreker-12V-24V-48V-96V-120V-Mcb-100A-125A-160A-200A-250A-300A.jpg
Zou jij zoiets overwegen? Zou je het dan gebruiken als overstroom/kortsluitbeveiliging of zie je het dan meer als werkschakelaar met een Class T in serie?

Het voorbeeld dat je aanhaalt heeft toevallig geen CE markering maar ze zijn er ook met:
- product link + datablad
- product link + datablad

Mijn zelfbouw thuis accu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:28
DiXY schreef op zondag 1 september 2024 @ 09:47:
[...]

Zou jij zoiets overwegen? Zou je het dan gebruiken als overstroom/kortsluitbeveiliging of zie je het dan meer als werkschakelaar met een Class T in serie?

Het voorbeeld dat je aanhaalt heeft toevallig geen CE markering maar ze zijn er ook met:
- product link + datablad
- product link + datablad
rated current 63A. Dat schiet niet op.

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DiXY
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 30-08 07:54
John245 schreef op zondag 1 september 2024 @ 09:56:
[...]
rated current 63A. Dat schiet niet op.
de kleinste modellen zijn 63A... maar voor beide producten die ik gelinkt heb zijn er meer opties tot 250A

Mijn zelfbouw thuis accu


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 20:17
@DiXY @John245 Ik laat mijn huidige zekeringen dan gewoon zitten en gebruik deze dan meer als schakelaar.

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


Acties:
  • +6 Henk 'm!

  • SpongeRob
  • Registratie: Oktober 2009
  • Niet online

SpongeRob

Nachtmerries zijn ook dromen..

@DiXY @habbekrats Dat soort dingen moet je absoluut niet gebruiken voor een batterij, want deze zijn unipolair!
Hier in Frankrijk is dat terecht verboden, dan moet je een bipolaire beveiliging gebruiken.

Dit is reden waarom je persé een bipolaire beveiliging zou willen voor je batterij.

"Never wrestle with a pig – it gets mud all over you and the pig likes it."


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:28
SpongeRob schreef op zondag 1 september 2024 @ 11:08:
@DiXY @habbekrats Dat soort dingen moet je absoluut niet gebruiken voor een batterij, want deze zijn unipolair!
Hier in Frankrijk is dat terecht verboden, dan moet je een bipolaire beveiliging gebruiken.

Dit is reden waarom je persé een bipolaire beveiliging zou willen voor je batterij.
Sowieso wil ik geen Chinese beveiligingen :)

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SpongeRob
  • Registratie: Oktober 2009
  • Niet online

SpongeRob

Nachtmerries zijn ook dromen..

John245 schreef op zondag 1 september 2024 @ 11:58:
[...]

Sowieso wil ik geen Chinese beveiligingen :)
Dat zei ik dus ook tegen die gast van de Consuel en hij gaf me gelijk. Hij had alleen geen alternatief voor me...

Wel had hij iets van Schneider gevonden wat in de buurt kwam en hij zei dat het tenminste Franse kwaliteit was.... _O-
Toen ik zei dat ik ooit Renault had gereden en dat niet echt kwalitatief hoogstaand was, zei hij dat dat niet voor Renault geldt. :+

"Never wrestle with a pig – it gets mud all over you and the pig likes it."


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:28
SpongeRob schreef op zondag 1 september 2024 @ 12:21:
[...]


Dat zei ik dus ook tegen die gast van de Consuel en hij gaf me gelijk. Hij had alleen geen alternatief voor me...

Wel had hij iets van Schneider gevonden wat in de buurt kwam en hij zei dat het tenminste Franse kwaliteit was.... _O-
Toen ik zei dat ik ooit Renault had gereden en dat niet echt kwalitatief hoogstaand was, zei hij dat dat niet voor Renault geldt. :+
Volgens mij is de kwaliteit van Renault ondertussen wel verbetert.

Ik zou het waarderen als je een foto post van je systeem waarop alle beveiligingen goed zichtbaar zijn. Jammer genoeg zie ik nog steeds installaties waarbij men de LiFePO4 afzekert met Mega zekeringen. :(

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SpongeRob
  • Registratie: Oktober 2009
  • Niet online

SpongeRob

Nachtmerries zijn ook dromen..

Die foto's zullen volgen wanneer ik eindelijk alles binnen heb. Ik heb de DC beveiliging voor de panelen compleet besteld en dat duurt nu al een maand... :z

"Never wrestle with a pig – it gets mud all over you and the pig likes it."


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 20:17
Als het alleen om een schakelaar gaat https://nl.made-in-china....6uq79c&faw_id=1i6mi7n7b48 ( met tuv en ce, maar niet door mij gecontroleeerd)

Een ABB zit op ongeveer 1000 euro.

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:28
habbekrats schreef op zondag 1 september 2024 @ 12:33:
Als het alleen om een schakelaar gaat https://nl.made-in-china....6uq79c&faw_id=1i6mi7n7b48 ( met tuv en ce, maar niet door mij gecontroleeerd)

Een ABB zit op ongeveer 1000 euro.
Als ze daadwerkelijk de certificaten hebben is het een goede optie. Maar TUV kan iedereen zijn als er geen ..'jes op de U staat :)

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
Niet iedereen gebruikt een toetsenbordindeling waarmee dat gemakkelijk gaat.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:28
jadjong schreef op zondag 1 september 2024 @ 12:46:
Niet iedereen gebruikt een toetsenbordindeling waarmee dat gemakkelijk gaat.
Ik doelde ook op de informatie op de website van de leverancier. Daar mag je het wel correct verwachten.

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DiXY
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 30-08 07:54
Ik heb gisteren bij 1 van mijn leveranciers zitten bladeren en kwam deze nog tegen:
https://www.socomec.be/nl/reference/86p02025
zitten voor particulier ongeveer op 250 a 300 euro

Mijn zelfbouw thuis accu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cyrus The Virus
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 29-08 10:22
habbekrats schreef op zondag 1 september 2024 @ 12:33:
Als het alleen om een schakelaar gaat https://nl.made-in-china....6uq79c&faw_id=1i6mi7n7b48 ( met tuv en ce, maar niet door mij gecontroleeerd)

Een ABB zit op ongeveer 1000 euro.
UL rapporten kun je opzoeken op de website van UL, maar dit is een schakelaar denk dat die prima op ali kan kopen.

AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DavidZH
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 22:10
DiXY schreef op zondag 1 september 2024 @ 13:01:
Ik heb gisteren bij 1 van mijn leveranciers zitten bladeren en kwam deze nog tegen:
https://www.socomec.be/nl/reference/86p02025
zitten voor particulier ongeveer op 250 a 300 euro
Deze zijn niet bruikbaar voor Li gebaseerde accu's! de Icu is maar 5kA, dat moet minstens 10 keer zo veel zijn!
Voor panelen zijn ze wel bruikbaar, maar wel een beetje lomp, met 250A. Ze zijn vooral bedoeld om bij zonneparken de combinerboxen te kunnen afschakelen.

Voor panelen op je huis zou je de Eaton P-SOL serie kunnen nemen.

Voor accu's is er om bij Europese merken te blijven weinig op de markt dat betaalbaar is. Dat komt vooral omdat een hoge DC te schakelen, je enorme bluskamers nodig hebt.
Ik ga mijn accu's met scheiders van ABB loskoppelen. Deze zijn geschikt onder belasting te openen. Als je met een noodstop eerst je omvormer uit zet (openen extern contact op de Multi), is de stroom is bijna nul.
Hiervan is ook een enkelpolige variant, die dan in de positieve kabel naar de Multi gaat. Dan heb ik ook niet zo'n ellendige DC-switch nodig die altijd te warm worden, getuige de conversatie van gisteren hier.

In die klapscheiders komen dan deze mespatronen.

Als je het echt goed wilt doen voor je Multi's gebruik je aR type zekeringen. Supersnel, maar die zijn ook niet leuk voor de portemonnee (€500 voor een set van 3).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DiXY
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 30-08 07:54
DavidZH schreef op zondag 1 september 2024 @ 18:49:
[...]


Deze zijn niet bruikbaar voor Li gebaseerde accu's! de Icu is maar 5kA, dat moet minstens 10 keer zo veel zijn!
Voor panelen zijn ze wel bruikbaar, maar wel een beetje lomp, met 250A. Ze zijn vooral bedoeld om bij zonneparken de combinerboxen te kunnen afschakelen.
Die 5kA klopt, maar bij een volle sluiting vertrouw ik op de Class T zekeringen. Als dat gebeurt is er toch meer kapot en moet je alles na gaan. Een werkschakelaar (zoals ik ze benader) hoeft geen kortsluit stromen te schakelen daar heb je zekeringen voor, of mis ik iets?

Mijn zelfbouw thuis accu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DiXY
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 30-08 07:54
DavidZH schreef op zondag 1 september 2024 @ 18:49:
[...]
Voor accu's is er om bij Europese merken te blijven weinig op de markt dat betaalbaar is. Dat komt vooral omdat een hoge DC te schakelen, je enorme bluskamers nodig hebt.
Ik ga mijn accu's met scheiders van ABB loskoppelen. Deze zijn geschikt onder belasting te openen. Als je met een noodstop eerst je omvormer uit zet (openen extern contact op de Multi), is de stroom is bijna nul.
Hiervan is ook een enkelpolige variant, die dan in de positieve kabel naar de Multi gaat. Dan heb ik ook niet zo'n ellendige DC-switch nodig die altijd te warm worden, getuige de conversatie van gisteren hier.

In die klapscheiders komen dan deze mespatronen.
Op zich ook een mooie optie. zekeringen en dubbelpolig afschakelen in 1!
Een mes patroon moet echt stroom vrij zijn voor je hem trekt... dus alsnog een werkschakelaar ervoor.

[ Voor 6% gewijzigd door DiXY op 01-09-2024 19:44 ]

Mijn zelfbouw thuis accu


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 20:17
@DavidZH Klapscheiders zijn geen schakelaars en moet je stroomloos scheiden, anders kun je met DC een flinke vlamboog krijgen en kun je de klapscheider weggooien.

Eerst de stroom meten, laag genoeg dan met een rotklap openen. Ook erin duwen met 1 snelle beweging.

aR zekeringen worden door Victron niet voorgeschreven dus beter de knip erop houden zoals jezelf al constateert.

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DavidZH
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 22:10
DiXY schreef op zondag 1 september 2024 @ 19:39:
[...]

Een mes patroon moet echt stroom vrij zijn voor je hem trekt... dus alsnog een werkschakelaar ervoor.
Dat ligt 100% aan de opgave van de fabrikant van de houder. ABB geeft bij deze patroonhouder aan dat hij o.a. gebruiksklasse DC22B is.
De definitie: "Switching of DC-resistive and inductive loads including moderate overloads. Time constant L/R ≤2,5ms (e. g: shunt-motors)". Bron.

Daarbij zou ik het zeker niet zomaar doen inderdaad. Mijn gezicht is me lief... Dus eerst inverter uit, dan BMS uit en dan pas de messen er uit. Mij mij komen de inverter en de BMSsen op een noodstop met brandweerschakelaar.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:28
habbekrats schreef op zondag 1 september 2024 @ 20:01:
@DavidZH Klapscheiders zijn geen schakelaars en moet je stroomloos scheiden, anders kun je met DC een flinke vlamboog krijgen en kun je de klapscheider weggooien.

Eerst de stroom meten, laag genoeg dan met een rotklap openen. Ook erin duwen met 1 snelle beweging.

aR zekeringen worden door Victron niet voorgeschreven dus beter de knip erop houden zoals jezelf al constateert.
Volgens Victron kun je ook Mega fuses gebruiken voor LiFePO4 batterijen. :(

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DavidZH
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 22:10
habbekrats schreef op zondag 1 september 2024 @ 20:01:
@DavidZH Klapscheiders zijn geen schakelaars en moet je stroomloos scheiden, anders kun je met DC een flinke vlamboog krijgen en kun je de klapscheider weggooien.

Eerst de stroom meten, laag genoeg dan met een rotklap openen. Ook erin duwen met 1 snelle beweging.

aR zekeringen worden door Victron niet voorgeschreven dus beter de knip erop houden zoals jezelf al constateert.
Ik wli jou wel een keer een Victron DC-schakelaar met 60A er door zien schakelen... Die zijn daar ook niet voor geschikt. Gewoon niet. Die zijn DC-20. 60A is het voorverwarmen van de oven.

Zoals ik in mijn vorige post al zei: DC schakelen is duur! Met een reden.

aR zekeringen zijn bedoeld om bij kortsluiting de dure halfgeleiders te beschermen. Overbelasting moet op een andere manier voor beveiligd worden. Je moet aR zekeringen ook apart berekenen. Je kan niet zomaar de dezelfde waarde gebruiken. Maar omdat ze zo snel zijn blijft bij kortsluiting de schade beperkt. Ik wil vooral zeggen dat het mooi zou zijn als Victron de keuze geeft

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 28-08 21:49
Leuk en duur allemaal, ik heb ook vanalles overwogen voor accu ontkoppeling + ook een beveiliging/zekering.

Ik ga voor het volgende:
- per accu pack zit er een DC switch (1polig) in de box, deze zitten zowat ik elke box van elk merk die je kunt kopen. Maar bij afkoppelen geldt; eerst BMS in/out disable-en en dan de switch pas uit.
Afbeeldingslocatie: http://luyuanbattery.com/upload/202402/1707308459.jpg
- tussen omvormer en de 3 packs komt een schakelaar op de positive
Afbeeldingslocatie: https://www.avamarine.nl/wp-content/uploads/2021/10/BEP-accu-hoofdstroomschakelaar-48V-275A-300x300.jpg
en een tclass van 250A met houdertje (inverter kan max 240A doen)

Dan ben je met 40 + 40 + 40 euro wel zowat klaar. Of mis ik wat :)

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • broekieman
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 28-07 12:52
Vrijdag wordt de thuisbatterij geïnstalleerd. Nu heb ik een cat7 kabel naar de garage getrokken waarvan ik dacht dat Victron deze nodig had. Nu blijkt dat de KWh meter een verbinding met de cerbo gx moet maken. Is er een goedkope mogelijk om een draadloze verbinding te maken niet doelend op de zigbee mogelijkheid. Ik had nl. graag de cat7 voor internet gebruikt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lord Anubis
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 23:52
broekieman schreef op maandag 2 september 2024 @ 18:04:
Vrijdag wordt de thuisbatterij geïnstalleerd. Nu heb ik een cat7 kabel naar de garage getrokken waarvan ik dacht dat Victron deze nodig had. Nu blijkt dat de KWh meter een verbinding met de cerbo gx moet maken. Is er een goedkope mogelijk om een draadloze verbinding te maken niet doelend op de zigbee mogelijkheid. Ik had nl. graag de cat7 voor internet gebruikt.
Zou proberen om de kabel er uit te trekken met een touw eraan, en dan die zelfde kabel plus een nieuwe kabel er bij er door trekken. Weet niet je buis diameter.

Er zijn nog andere mogelijkheden, maar dat kost geld. Maar dan moeten we meer details weten en zal dan niet in dit topic meer horen .

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • broekieman
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 28-07 12:52
Bedraad lukt niet omdat ik het dan gelijk met de raketboring had moeten doen. Is er een wifi module beschikbaar?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pvg
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 22:48

pvg

broekieman schreef op maandag 2 september 2024 @ 19:10:
Bedraad lukt niet omdat ik het dan gelijk met de raketboring had moeten doen. Is er een wifi module beschikbaar?
KWh meter met ethernet aansluiting ipv modbus laten plaatsen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • broekieman
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 28-07 12:52
pvg schreef op maandag 2 september 2024 @ 19:13:
[...]

KWh meter met ethernet aansluiting ipv modbus laten plaatsen.
Is die er van victron?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • hood
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 28-08 18:26
VM-3P75CT

Never fall in love with your own design!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cyrus The Virus
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 29-08 10:22
EM24, maar P1 werkt ook prima of meter van Homewizard (alleen iets minder plug and play).

[ Voor 21% gewijzigd door Cyrus The Virus op 02-09-2024 19:41 ]

AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • broekieman
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 28-07 12:52
Er zou een EM540 komen. Is deze gelijkwaardig aan de door jullie genoemde VM-3P75CT en EM24?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hood
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 28-08 18:26
broekieman schreef op maandag 2 september 2024 @ 19:43:
Er zou een EM540 komen. Is deze gelijkwaardig aan de door jullie genoemde VM-3P75CT en EM24?
Nee helaas. Zie link voor een vergelijking van alle ondersteunde meters.

Never fall in love with your own design!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cyrus The Virus
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 29-08 10:22
EM24 gebruikt direct shunts altijd nauwkeuriger dan CT (CT drift veel meer)

AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 20:17
Cyrus The Virus schreef op maandag 2 september 2024 @ 20:40:
EM24 gebruikt direct shunts altijd nauwkeuriger dan CT (CT drift veel meer)
Dat waag ik te betwijfelen, hier op het werk ct 3000/5 waar we mee afrekenen.
Voor een thuismeter waar 63A meestal wel genoeg is een EM24. Grote kans dat in de EM24 ook kleine ct zitten en geen shunt. Een shunt is veel gevoeliger als er een flinke kortsluiting ontstaat in je installatie.

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cyrus The Virus
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 29-08 10:22
habbekrats schreef op maandag 2 september 2024 @ 20:52:
[...]

Dat waag ik te betwijfelen, hier op het werk ct 3000/5 waar we mee afrekenen.
Voor een thuismeter waar 63A meestal wel genoeg is een EM24. Grote kans dat in de EM24 ook kleine ct zitten en geen shunt. Een shunt is veel gevoeliger als er een flinke kortsluiting ontstaat in je installatie.
Kan wel nauwkeurig maar dan is daar ook het prijs verschil, volgens mij stond in datasheet in ieder geval direct shunt. VM-3P75CT heeft voor zover ik kon zien geen MID en de EM24 wel (althans op carlo carvazzo website stond dat).

AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cj1
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online

cj1

2mm zonnepanelen 53% glasbreuk

DiXY schreef op zondag 1 september 2024 @ 09:47:
[...]
Het voorbeeld dat je aanhaalt heeft toevallig geen CE markering maar ze zijn er ook met CE markering:
- TOMZN MCCB + datablad
- NanQue battery MCCB + datablad
@SpongeRob Bij die TOMZN zie ik ook nog wel dat die uni-polair is door de plus en min-tekens afgedrukt op de behuizing. Bij de NanQue MCCB zie ik geen polariteit afgedrukt, ook niet in het gegevensblad.

Hoe kan ik in zo'n geval achterhalen of een MCCB beveiliging van het ongeschikte unipolaire danwel van het geschikte bipolaire type is?

Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • SpongeRob
  • Registratie: Oktober 2009
  • Niet online

SpongeRob

Nachtmerries zijn ook dromen..

@cj1 Ik zou het sowieso niet vertrouwen omdat het niet in het datablad staat.
Daar komt nog eens bij dat het Chinees is en daar heb ik (en velen met mij) erg weinig vertrouwen in.

"Never wrestle with a pig – it gets mud all over you and the pig likes it."


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 28-08 21:49
SpongeRob schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 06:29:
@cj1 Ik zou het sowieso niet vertrouwen omdat het niet in het datablad staat.
Daar komt nog eens bij dat het Chinees is en daar heb ik (en velen met mij) erg weinig vertrouwen in.
Welk alternatief dan? ( in die prijs ). Ik vind niet echt veel soeps, ja sommige breakers in nederlande shops van 300-400 euro ja, dat gaat m niet worden :>

[ Voor 14% gewijzigd door PCJR op 03-09-2024 08:35 ]

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:28
PCJR schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 08:35:
[...]


Welk alternatief dan? ( in die prijs ). Ik vind niet echt veel soeps, ja sommige breakers in nederlande shops van 300-400 euro ja, dat gaat m niet worden :>
Ja er is een reden waarom die duurder zijn.

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 28-08 21:49
Iemand kennis/ervaring om een lifepo4 brandblusser te kopen voor in huis?

Volgens mij heb ik de keus uit;
- gel https://brandblusserxl.nl/lithium-accu-gel-brandblusser
- F500 https://www.brandblussers...ccu-brandblusser-9-liter/
- AVD https://www.avbatterijveiligheid.nl/

Geen id wat nu t beste is, heb alle datasheets gelezen, en elk yt filmpje wel gezien. Kom er niet uit.

Iets van 6 of 9 liter. Voor het geval dat... Zou lullig zijn als je net 1 of 2 cellen hebt die je wilt koelen bv (omdat ze on kortsluiting staan of toch gaan gassen) en dt lukt dan niet. Als het hele pack jecko gaat dan is het 1. garagepoort open 2. kabels doorknippen en 3. hele karretje naar buiten (2 meter).

https://www.mabo-brandblu...automatische-brandblusser
Dit is er ook nog, maar dan gaat de hele garage eraan natuurlijk (dit ding sproeit enkele metrs in het rond) als je dit boven je packs hang (en er zou enkel 1 kabel wegsmeulen ofzo), heb hier zo mijn vraagtekens bij. Plus, heb er nog geen test met lifepo4 van gezien.

Hier varianten, maar niks over lifepo4; https://www.bonpetsystems...utomatische-brandblussers

[ Voor 22% gewijzigd door PCJR op 03-09-2024 09:36 ]

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:28
PCJR schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 09:27:
Iemand kennis/ervaring om een lifepo4 brandblusser te kopen voor in huis?

Volgens mij heb ik de keus uit;
- gel https://brandblusserxl.nl/lithium-accu-gel-brandblusser
- F500 https://www.brandblussers...ccu-brandblusser-9-liter/
- AVD https://www.avbatterijveiligheid.nl/

Geen id wat nu t beste is, heb alle datasheets gelezen, en elk yt filmpje wel gezien. Kom er niet uit.

Iets van 6 of 9 liter. Voor het geval dat... Zou lullig zijn als je net 1 of 2 cellen hebt die je wilt koelen bv (omdat ze on kortsluiting staan of toch gaan gassen) en dt lukt dan niet. Als het hele pack jecko gaat dan is het 1. garagepoort open 2. kabels doorknippen en 3. hele karretje naar buiten (2 meter).

https://www.mabo-brandblu...automatische-brandblusser
Dit is er ook nog, maar dan gaat de hele garage eraan natuurlijk (dit ding sproeit enkele metrs in het rond) als je dit boven je packs hang (en er zou enkel 1 kabel wegsmeulen ofzo), heb hier zo mijn vraagtekens bij. Plus, heb er nog geen test met lifepo4 van gezien.
Goed punt om een uitgebreide discussie over te voeren.

Is het een idee om de discussie hier te voeren zodat ook mensen met een kant en klare batterij van de informatie profiteren?

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 28-08 21:49
John245 schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 09:33:
[...]

Is het een idee om de discussie hier te voeren zodat ook mensen met een kant en klare batterij van de informatie profiteren?
Ik kan het daar ook plaatsen of mag dat niet. Thing is dat sommige kenners maar 1 topic volgen soms. :+

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:28
PCJR schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 09:37:
[...]


Ik kan het daar ook plaatsen of mag dat niet. Thing is dat sommige kenners maar 1 topic volgen soms. :+
Van mij mag je het daar ook plaatsen als je dan hier een link maak naar je post met het verzoek de discussie daar voort te zetten komt het helemaal goed.

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cj1
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online

cj1

2mm zonnepanelen 53% glasbreuk

SpongeRob schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 06:29:
@cj1 Ik zou het sowieso niet vertrouwen omdat het niet in het datablad staat.
Dat polariteit niet genoemd staat in het Chinese gegevensblad lijkt mij inderdaad het juist antwoord.

ETI zet het bijvoorbeeld expliciet bij haar disconnectors op pagina 149:
They have been designed and tested for all types of applications: earthing, floating or bipolar.
Wat of welk type heb je dan zelf als (niet-Chinese) batterij MCCB of disconnector gekozen (in bestelling staan)?

Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j