23 kWp, 80 kWh, 11 kW laden, 17 kW ontladen. Victron VRM
Wat wil je dan wel in huis hebben? LFP vermoed ik. Die technologie was niet gangbaar in dat tijdperk. Dus van dat oogpunt was er niks beter, nu deze dagen heeft LFP de voorkeur uiteraard.RikHa schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 15:05:
[...]
Dat is de curve van NMC. En NMC wil je niet in huis eigenlijk. Dat wilde ik zeggen.
Inderdaad, LiFePO4 is wel gebruikelijker.vdbeke schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 15:12:
[...]
Wat wil je dan wel in huis hebben? LFP vermoed ik. Die technologie was niet gangbaar in dat tijdperk. Dus van dat oogpunt was er niks beter, nu deze dagen heeft LFP de voorkeur uiteraard.
23 kWp, 80 kWh, 11 kW laden, 17 kW ontladen. Victron VRM
Tja, als je per werknemer een nettowinst behaalt van €2,5 miljoen met een totaal resultaat van €173 miljoen dan mogen de prijzen wel wat zakken natuurlijk hahaNiek_ schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 13:53:
[...]
Edit: argh, had dit niet willen weten. Zie dat hij inderdaad ongeveer 50% is van wat ik er toen voor betaald heb. Schrijft lekker af in 9 maanden
Voor het volledige artikel: https://www.quotenet.nl/z...boekt-krankzinnige-winst/
Webhosting van SkyHost.nl: 25 Mb / 1 Gb windows hosting € 4,50 p/m excl.btw!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
| V15.23 Upgrade logs 1. Optimize the alarm reporting logic of parallel current limiting module. 2. Optimize the JKBMS-CAN communication protocol. 3. JKBMS RS485_Modbus Add Buad9600bps. 4. Added support for JK-BD6A20S20P JK-BD6A24S20P. 5. fix a bug about DEYE inverter. @2024-05-27 by JKBMS V15.24 Upgrade logs 1. Fixed a Bug about LCD display in V15.23. @2024-06-04 by JKBMS V15.26 Upgrade logs 1. Fixed a Bug about DEYE inverter CAN communication protocol. 2. Fixed a Bug about Growatt inverter RS485 communication protocol. @2024-06-20 by JKBMS V15.27 Upgrade logs 1. Added support for the PYLON RS485 communication protocol. 2. Added support for the MEGAREVO CAN communication protocol. 3. Added product model JK-B2A24S30P. @2024-06-28 by JKBMS V15.30 Upgrade logs 1.The default value of the UTP is changed (the UTP is changed from -20 to 2 and the UTPR is changed from -10 to 7). 2.Adjust the alarm mechanism in parallel mode. (Only when all battery packs produce the same alarm is reported to the bus, otherwise the alarm of a single battery pack is reported to the bus in the form of a warning.) 3.Fixed a negative current issue with the Victorn communication protocol (resolved that the power consumption could not be displayed in the VRM). 4.The maximum and minimum cells are reported in parallel mode, and the maximum and minimum temperatures are changed to the extreme values of the entire battery group. 5.Added battery type option in Real-Status. 6.Added the ability to disable or enable Bluetooth by double-clicking the button to improve user data security. 7.Added the ability to count discharge energy and charge energy. @2024-08-25 by JKBMS |
[ Voor 92% gewijzigd door Cyrus The Virus op 27-08-2024 12:29 ]
AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i
Die snap ik niet? Hoe krijg die firmware er dan op.Cyrus The Virus schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 11:49:
Zojuist firmware 15.30 ontvangen van JK omdat ik een BMS heb die ik niet kan updaten.
ja niet omdat de BMS stuk is, maar de helpdesk denkt dat ik niet weet wat ik doe dus ze blijven maar proberenIes Korpershoek schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 12:23:
[...]
Die snap ik niet? Hoe krijg die firmware er dan op.
AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i
https://drive.google.com/...gzzY74M-C6R954WRSYo-gHLOF
AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i
Mooi, ben benieuwd hoe makkelijk het gaat om te updaten. En of dat jouw gehannes met dat laden/ontladen oplost maar dat laatste vrees ik van niet.Cyrus The Virus schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 11:49:
Zojuist firmware 15.30 ontvangen van JK omdat ik een BMS heb die ik niet kan updaten.
23 kWp, 80 kWh, 11 kW laden, 17 kW ontladen. Victron VRM
Updaten is vrij simpel met RS485-USB adapter, dat laden/ontladen zal niet gefixed worden want dat ligt aan victron niet aan de JK BMS. Denk dat dat gewoon het design is van de control loop.RikHa schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 12:47:
[...]
Mooi, ben benieuwd hoe makkelijk het gaat om te updaten. En of dat jouw gehannes met dat laden/ontladen oplost maar dat laatste vrees ik van niet.
Hoe zit het bij jullie, als je de float modus aan zet in de JK BMS, zodra die naar float wil gaat de victron de batterij maximaal ontladen om naar 53.6V te gaan (CVL gaat naar beneden) maar de state van victron blijft absorption en gaat niet naar float mode.
AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i
Gebeurd dat met de nieuwe firmware?Cyrus The Virus schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 13:10:
[...]
Updaten is vrij simpel met RS485-USB adapter, dat laden/ontladen zal niet gefixed worden want dat ligt aan victron niet aan de JK BMS. Denk dat dat gewoon het design is van de control loop.
Hoe zit het bij jullie, als je de float modus aan zet in de JK BMS, zodra die naar float wil gaat de victron de batterij maximaal ontladen om naar 53.6V te gaan (CVL gaat naar beneden) maar de state van victron blijft absorption en gaat niet naar float mode.
23 kWp, 80 kWh, 11 kW laden, 17 kW ontladen. Victron VRM
Nee bij de huidige 15.24 firmware. Ik was gisteren die float mode aan het testen en zag ineens een 250A discharge piek toen ik float had aangezet. Maar volgens mij heeft dat dus ook te maken met het feit dat ik SmartSolar heb die terug levert aan het net.
[ Voor 15% gewijzigd door Cyrus The Virus op 27-08-2024 13:28 ]
AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i
Top! Die gaat komende weken op de BMSsen, en er komen er 3 aan elkaar op de Deye. Hopelijk weinig issues dan meerDiXY schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 12:34:
Andy heeft 15.30 ondertussen ook op zijn drive staan (15.27 heeft hij verwijderd)
https://drive.google.com/...gzzY74M-C6R954WRSYo-gHLOF
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Misschien een idee om er nog een paar anti-tip rails onder te monteren. Als je de bovenste naar voren schuift en er leunt iemand op dan gaat e rack alsnog om. Anti-tip rails worden ook bij 19" server racks gebruikt om zware blade chassis en disk systemen naar buiten te kunnen schuiven zonder risico op omvallen.DiXY schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 17:48:
[...]Ik ben momenteel wat minder mobiel omdat ik mijn enkel verzwikt heb (je wordt ouder pappa) Om de verveling tegen te gaan ben ik aan het tekenen geslagen met een projectje.
Zoiets als dit: https://www.martinenclosu...uct/anti-tip-stabilizers/
To terminate or not to terminate, that's the question...
AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i
https://github.com/Benoit3/battery-energy-meter
Is niet het meest nauwkeurige, maar het werkt en ik kan het plaatje van Home Assistant vullen
AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i
Welke Multiplus heb je?aj_vdw schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 10:24:
Ik meet mijn roundtrip efficiency en deze vind ik tegenvallen. Ik zit op 73%. Als ik afga op de warmteontwikkeling dan zit het meeste verlies in de Multiplus gedurende het laden. Hoe kan ik hier iets aan verbeteren? Trager laden?
Kijk even naar de efficiency curve van het ding. Bij de 3000 serie die tot 2400 watt kan zie je dat efficiëntie fors afneemt boven de 2000 watt bijvoorbeeld. Voor veel mensen een reden om bijv voor de 5000 te gaan.
Meeste verliezen zijn waarschijnlijk conduction losses, en die zijn kwadratisch I^2*r dus lagere laadstroom zou betere efficiëntie moeten zijn (dit zijn mijn dikke duim aannames niet gechecked maar dat is wel gebruikelijk bij inverters).aj_vdw schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 10:24:
Ik meet mijn roundtrip efficiency en deze vind ik tegenvallen. Ik zit op 73%. Als ik afga op de warmteontwikkeling dan zit het meeste verlies in de Multiplus gedurende het laden. Hoe kan ik hier iets aan verbeteren? Trager laden?
AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i
@aj_vdwCyrus The Virus schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 11:06:
[...]
Meeste verliezen zijn waarschijnlijk conduction losses, en die zijn kwadratisch I^2*r dus lagere laadstroom zou betere efficiëntie moeten zijn (dit zijn mijn dikke duim aannames niet gechecked maar dat is wel gebruikelijk bij inverters).
Hoe groot is je opslagcapaciteit ten opzichte van je laad- en ontlaadsnelheid?
Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8
16kWh opslag. Ik laad met 30A max en ontlaad met 40A max.John245 schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 11:10:
[...]
@aj_vdw
Hoe groot is je opslagcapaciteit ten opzichte van je laad- en ontlaadsnelheid?
Afhankelijk van bovenstaande heb je niet alleen te maken met de omzet en kabelverliezen maar ook met de powerfactor van je load. De "folder" efficiency haal je alleen met een resistive load, dus een warmtespiraal of iets. Als je LED verlichting, stofzuigers een weet ik veel wat gaat aandrijven zal de powerfactor een stuk lager zijn.
Edit:Toegevoegd link naar efficiency curves.
https://community.victron...000-efficiency-curve.html
[ Voor 15% gewijzigd door V_ger op 28-08-2024 11:25 ]
Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh
Met Modbus bevraag ik de multiplus en sommeer vervolgens de resultaten sinds in bedrijfstelling.
Het zijn de waarden Energy_Ac_to_Battery en Energy_Battery_to_AC.
De laatste deel ik door de eerste en dan x 100%.
[ Voor 7% gewijzigd door aj_vdw op 28-08-2024 17:41 ]
https://www.marktplaats.n...-zo-snel-mogelijk-afhalen
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Moderne apparatuur heeft de afgelopen 10-20 jaar voedingen met pf correction gekregen. Sinds een paar jaar vereisen EU richtlijnen een pf > 0,9 voor bijvoorbeeld voedingen voor huishoudelijke en computerapparatuur. Dat is zeker niet "een stuk lager" dan 1,0. PV omvormers hebben instelbare pf ter compensatie van bedrijfsapparatuur met inductieve of capacitieve belasting. Eigenlijk de enige apparatuur met kleine pf die ik nog heb staan zijn een oude zaagtafel en koelkast met inductiemotor.V_ger schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 11:20:
@aj_vdw Hoe/wat heb je gemeten?
Afhankelijk van bovenstaande heb je niet alleen te maken met de omzet en kabelverliezen maar ook met de powerfactor van je load. De "folder" efficiency haal je alleen met een resistive load, dus een warmtespiraal of iets. Als je LED verlichting, stofzuigers een weet ik veel wat gaat aandrijven zal de powerfactor een stuk lager zijn.
Edit:Toegevoegd link naar efficiency curves.
https://community.victron...000-efficiency-curve.html
Alleen boven een bepaald wattage. Je LED lampjes echt niet. En die hebben een serieus slechte PF.FransvWoerkom schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 19:47:
[...]
Moderne apparatuur heeft de afgelopen 10-20 jaar voedingen met pf correction gekregen. Sinds een paar jaar vereisen EU richtlijnen een pf > 0,9 voor bijvoorbeeld voedingen voor huishoudelijke en computerapparatuur. Dat is zeker niet "een stuk lager" dan 1,0. PV omvormers hebben instelbare pf ter compensatie van bedrijfsapparatuur met inductieve of capacitieve belasting. Eigenlijk de enige apparatuur met kleine pf die ik nog heb staan zijn een oude zaagtafel en koelkast met inductiemotor.
Als ik nu mijn SolarEdge bekijk. Die levert per fase nog 187W maar wel 205VA.
Het is niet voor niets dat je Victron omvormers met een VA rating worden opgegeven en niet met watts.
Een paar procent extra heb je zo te pakken hoor.
Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh
Zoals @V_ger al zegt. Dat is pas bij apparaten boven de 30W. En ik heb nu sinds mei vorig jaar een EM540 en een Cerbo in mijn meterkast als voorbereiding op mijn Victron systeem. Gemeten verbruik:FransvWoerkom schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 19:47:
[...]
Moderne apparatuur heeft de afgelopen 10-20 jaar voedingen met pf correction gekregen. Sinds een paar jaar vereisen EU richtlijnen een pf > 0,9 voor bijvoorbeeld voedingen voor huishoudelijke en computerapparatuur. Dat is zeker niet "een stuk lager" dan 1,0. PV omvormers hebben instelbare pf ter compensatie van bedrijfsapparatuur met inductieve of capacitieve belasting. Eigenlijk de enige apparatuur met kleine pf die ik nog heb staan zijn een oude zaagtafel en koelkast met inductiemotor.
- actief vermogen: 2532 Kw
- schijnbaar vermogen: 3217 KVAr
Dat loopt bijna 33% uit elkaar. Niets powerfactor > 0,9. Gemiddeld dus 0,66.
Ik zie hier kansen voor Victron om daar actief op te gaan bijsturen. Iets dat in de toekomst waarschijnlijk verplicht gaat worden. En anders gaat schijnbaar vermogen belast worden, dan willen de gebruikers het wel.
Dat valt me behoorlijk tegen. De pf is trouwens actief vermogen gedeeld door schijnbaar vermogen en is bij jouw meting 0,79. Of dat door reactieve belasting of door niet-lineaire belasting door gelijkrichters komt, weten we niet. Omvormers zouden er iets aan kunnen doen, zowel bij laden als bij terugleveren, maar alleen als ze de stroom net achter de kWh-meter kunnen monitoren.DavidZH schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 21:25:
[...]
Zoals @V_ger al zegt. Dat is pas bij apparaten boven de 30W. En ik heb nu sinds mei vorig jaar een EM540 en een Cerbo in mijn meterkast als voorbereiding op mijn Victron systeem. Gemeten verbruik:
- actief vermogen: 2532 Kw
- schijnbaar vermogen: 3217 KVAr
Dat loopt bijna 33% uit elkaar. Niets powerfactor > 0,9. Gemiddeld dus 0,66.
Ik zie hier kansen voor Victron om daar actief op te gaan bijsturen. Iets dat in de toekomst waarschijnlijk verplicht gaat worden. En anders gaat schijnbaar vermogen belast worden, dan willen de gebruikers het wel.
Je moet wel veel ledverlichting hebben om aan de 2,5kW te komen. Ik neem aan dat tuinders in hun kassen goede pf-correctie hebben, anders betalen ze voor een aansluiting en bekabeling die ze niet nodig zouden hebben. Ik dacht zelf aan mijn warmtepomp, inductiefornuis en nog te installeren evse.
Een goed idee om het zelf te gaan meten; ik zie wel dikke reactors en condensatoren, maar waarschijnlijk vertrouw ik teveel op wetgeving en specs.
Vandaag is de keuring van de Consuel geweest en ik moet er toch echt een automaat/schakelaar tussen de omvormer en batterij zetten die zowel de plus als min in één handeling uit kan schakelen.John245 schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 09:24:
[...]
Ik heb het nagevraagd. Het is dus PV en batterij.
"
both, but the battery switch and pv switch are considered as emergency disconnections and must therefore be accessible. The other disconnections may be at the back of a cupboard for exemple "
Daarom heb ik vanavond deze maar besteld.
"Never wrestle with a pig – it gets mud all over you and the pig likes it."
Hoe zou dit worden voorgeschreven als er 3 accu's (pylontech 5000) aan parallel een Busbar hangen met 3 omvormers (victron multiplus 2 3000/48v) ook aan de Busbar? Moeten er dan 3 schakelaars worden voorzien tussen de busbar en iedere accu?SpongeRob schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 22:23:
[...]
Vandaag is de keuring van de Consuel geweest en ik moet er toch echt een automaat/schakelaar tussen de omvormer en batterij zetten die zowel de plus als min in één handeling uit kan schakelen.
Daarom heb ik vanavond deze maar besteld.
Maar ik zou gokken dat het dan vereist is om bij elke batterij een schakelaar te plaatsen.
Wel zie ik foto's van Pylontech batterijen die gewoon op de standaard manier zijn "doorgelust" en daar zitten dan geen schakelaars of automaten tussen.
"Never wrestle with a pig – it gets mud all over you and the pig likes it."
Wellicht ten overvloede, maar dit is mijn gewone netbelasting zonder batterij en/of solar. Cerbo en meter zijn er al om mee te kunnen experimenteren.FransvWoerkom schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 15:11:
[...]
Dat valt me behoorlijk tegen. De pf is trouwens actief vermogen gedeeld door schijnbaar vermogen en is bij jouw meting 0,79. Of dat door reactieve belasting of door niet-lineaire belasting door gelijkrichters komt, weten we niet. Omvormers zouden er iets aan kunnen doen, zowel bij laden als bij terugleveren, maar alleen als ze de stroom net achter de kWh-meter kunnen monitoren.
En ik overdreef idd wel een beetje met m'n 0,66. Maar op sommige momenten zie ik die wel voorbij komen. Of nog lager.
Maar dat vermogen moet wel ergens vandaan komen. En dat is in dit geval uit je batterij. Dus je zit zo op een "rendement" van <80%.
Als consument wordt je niet afgerekend op blindvermogen, maar bij grote aansluitingen wel degelijk.
Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh
Indien je deze hebt besteld, raad ik je aan om ook de bijhorende "studs" en "links" te bestellen. Ik heb het broertje hiervan in gebruik (enkel polige variant) en ondanks hij 400A rating heeft, wordt hij flink warm bij 135A continuous. Zoals je kan zien op de foto, zit het intern in de schakelaar, niet bij de aansluitingen. Contact gehad met support van BEP, zij vertelden me dat de kabels geen kracht mogen uitoefenen op de studs. Hiervoor deze besteld:SpongeRob schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 22:23:
[...]
Vandaag is de keuring van de Consuel geweest en ik moet er toch echt een automaat/schakelaar tussen de omvormer en batterij zetten die zowel de plus als min in één handeling uit kan schakelen.
Daarom heb ik vanavond deze maar besteld.
https://www.nauticgear.nl...ogensklem-enkel-10mm.html
in combinatie met
https://www.nauticgear.nl...aller-linkstrip-lb-2.html
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/BcW0VJUQ4Br6MkAMfhJeBYdc.jpg?f=user_large)
Hier een schakelaar in iedere + van de omvormer. Maar er zijn zelfs mensen die hier geen schakelaar hebben.SpongeRob schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 04:34:
@jeroenst Dat durf ik niet te zeggen, hier is een driefasen aansluiting minder gangbaar dan in Nederland aangezien je per fase maximaal 12kVA kunt belasten (afhankelijk van het abonnement).
Maar ik zou gokken dat het dan vereist is om bij elke batterij een schakelaar te plaatsen.
Wel zie ik foto's van Pylontech batterijen die gewoon op de standaard manier zijn "doorgelust" en daar zitten dan geen schakelaars of automaten tussen.
Misschien leuk als je een foto deel van je installatie als deze af is.
:strip_exif()/f/image/97c2YofeF297leJooPZOZ6qb.jpg?f=fotoalbum_large)
Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8
Heb je een foto van hoe je dat aangesloten heb. Zo komen alle krachten toch op de klem?Berke84 schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 10:55:
[...]
Indien je deze hebt besteld, raad ik je aan om ook de bijhorende "studs" en "links" te bestellen. Ik heb het broertje hiervan in gebruik (enkel polige variant) en ondanks hij 400A rating heeft, wordt hij flink warm bij 135A continuous. Zoals je kan zien op de foto, zit het intern in de schakelaar, niet bij de aansluitingen. Contact gehad met support van BEP, zij vertelden me dat de kabels geen kracht mogen uitoefenen op de studs. Hiervoor deze besteld:
https://www.nauticgear.nl...ogensklem-enkel-10mm.html
in combinatie met
https://www.nauticgear.nl...aller-linkstrip-lb-2.html
[Afbeelding]
Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8
Montage = K*t eerst kabel eraan schroeven en dan maar zien dat je het op de wand vast krijgt.
ander punt is dat er op het bijgevoegde karton met beschrijving een stikker geplakt is met een nieuw aandraaimoment van 10Nm ipv 12,5Nm
Ik zou liever een ander type hebben, eerst vast schroeven aan de wand en dan montage van kabels.
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Hmmm. Ik heb er vakkundig 1 kapot gedraaid. Je trekt de bout(kop) door de kunststof behuizing als je teveel Nm gebruikt... Voor de afmeting van de bout is het echt een laag toegestaan aanhaalmoment.habbekrats schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 11:57:
@berns @John245 Ik heb de victron 275A types
Montage = K*t eerst kabel eraan schroeven en dan maar zien dat je het op de wand vast krijgt.
ander punt is dat er op het bijgevoegde karton met beschrijving een stikker geplakt is met een nieuw aandraaimoment van 10Nm ipv 12,5Nm
Ik zou liever een ander type hebben, eerst vast schroeven aan de wand en dan montage van kabels.
Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh
En volgens mij kun je dit bereiken met onderdelen uit de linkjes die @Berke84 deelde. Ik wist niet dat dit bestond trouwens.habbekrats schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 11:57:
@berns @John245 Ik heb de victron 275A types
Montage = K*t eerst kabel eraan schroeven en dan maar zien dat je het op de wand vast krijgt.
ander punt is dat er op het bijgevoegde karton met beschrijving een stikker geplakt is met een nieuw aandraaimoment van 10Nm ipv 12,5Nm
Ik zou liever een ander type hebben, eerst vast schroeven aan de wand en dan montage van kabels.
Je schroeft met de Busbar de schakelaar en de Stud aan elkaar draai de schakelaar op moment aan. schroef het geheel op de muur/plaat en draai de Stud op moment aan, kabel op de stud, kapje erop en klaar.
Hiermee blijft je schakelaar op de contacten vrij van spanning/krachten die uit je kabel komen.
Geeft onnodig meer verbindingen, Victron maakt mooi spul maar die schakelaar is een prut ding.DiXY schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 12:31:
[...]
En volgens mij kun je dit bereiken met onderdelen uit de linkjes die @Berke84 deelde. Ik wist niet dat dit bestond trouwens.
Je schroeft met de Busbar de schakelaar en de Stud aan elkaar draai de schakelaar op moment aan. schroef het geheel op de muur/plaat en draai de Stud op moment aan, kabel op de stud, kapje erop en klaar.
Hiermee blijft je schakelaar op de contacten vrij van spanning/krachten die uit je kabel komen.
Misschiem zoiets er in zetten

[ Voor 21% gewijzigd door habbekrats op 31-08-2024 12:38 ]
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Helemaal mee eens en mooi is andershabbekrats schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 12:33:
[...]
Geeft onnodig meer verbindingen, Victron maakt mooi spul maar die schakelaar is een prut ding.

Je voorkomt wel dat er spanning op je contacten komt en hiermee een slecht intern contact punt. Maar met grote hoofdschakelaars in de industrie zie je hier ook geen problemen mee bij direct aansluiten. Dus met goed materiaal moet het kunnen lijkt mij.
Die Victron schakelaars (bewijs heb ik niet) zijn volgens mij gewoon rebranded Chinese schakelaars met waarschijnlijk een extra controle/eis maar goed.
Zijn deze schakelaars verplicht volgens de NEN1010? En wat is het voordeel van deze schakelaar in combinatie met Pylontech batterijen die je ook kan uitschakelen?John245 schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 11:14:
[...]
Hier een schakelaar in iedere + van de omvormer. Maar er zijn zelfs mensen die hier geen schakelaar hebben.
Ik heb er 3 gemonteerd op een betonnen wand, dus ben wel ervaringskundige.habbekrats schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 11:57:
@berns @John245 Ik heb de victron 275A types
Montage = K*t eerst kabel eraan schroeven en dan maar zien dat je het op de wand vast krijgt.
ander punt is dat er op het bijgevoegde karton met beschrijving een stikker geplakt is met een nieuw aandraaimoment van 10Nm ipv 12,5Nm
Ik zou liever een ander type hebben, eerst vast schroeven aan de wand en dan montage van kabels.
Hoe ik het heb gedaan:
- Uitgemeten waar de schakelaar moet komen
- Bodem op de betonnen muur vastgeschroefd
- Kabels op schakelaar vastgemaakt
Ik kreeg ze heel soepel op de muur.
Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8
Bij zonnepaneel systemen zie je die schakelaars ook praktisch nooit. Als je de AC al kan uitschakelen via de meterkast, en de DC zijde op de accu met een schakelaar, waarom dan los een schakelaar plaatsen ?KoBolD54 schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 13:17:
[...]
Zijn deze schakelaars verplicht volgens de NEN1010? En wat is het voordeel van deze schakelaar in combinatie met Pylontech batterijen die je ook kan uitschakelen?
In hoeverre hebben Pylontechs interne zekeringen, met andere woorden heeft het buiten (kabel fouten van de accu naar de omvormer) nog veel toegevoegde waarde om de kabel verbinding van de accu naar de omvormer af te zekeren ?
Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
Volgens de datasheet is het 8 Nm.habbekrats schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 11:57:
@berns @John245 Ik heb de victron 275A types
Montage = K*t eerst kabel eraan schroeven en dan maar zien dat je het op de wand vast krijgt.
ander punt is dat er op het bijgevoegde karton met beschrijving een stikker geplakt is met een nieuw aandraaimoment van 10Nm ipv 12,5Nm
Ik zou liever een ander type hebben, eerst vast schroeven aan de wand en dan montage van kabels.
Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8
Niks verplicht volgens mij. Maar je wil wel dubbel kunnen schakelen. Stel dat er een schakelaar defect is.KoBolD54 schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 13:17:
[...]
Zijn deze schakelaars verplicht volgens de NEN1010? En wat is het voordeel van deze schakelaar in combinatie met Pylontech batterijen die je ook kan uitschakelen?
Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8
Oordeel zelf:revolution-nl schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 13:23:
[...]
Bij zonnepaneel systemen zie je die schakelaars ook praktisch nooit. Als je de AC al kan uitschakelen via de meterkast, en de DC zijde op de accu met een schakelaar, waarom dan los een schakelaar plaatsen ?
In hoeverre hebben Pylontechs interne zekeringen, met andere woorden heeft het buiten (kabel fouten van de accu naar de omvormer) nog veel toegevoegde waarde om de kabel verbinding van de accu naar de omvormer af te zekeren ?
:strip_exif()/f/image/SEOsn7X6O85IxnwVCQP8Nism.jpg?f=fotoalbum_large)
Een class T zekering is dus geen overbodige luxe.
Kijk ook naar de eisen in Frankrijk. Daar moet je de + en - kunnen schakelen.
Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8
Ik heb de Datasheet gevolgdDiXY schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 13:44:
[...]
in het meegeleverde boekje staat wat anders:
[Afbeelding] [Afbeelding]
Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8
Ander dingetje is dat je een stukje moet wegsnijden als ik de klauke 70mm2 eraan vast zetten wil, anders gaat de boel onder een hoek staan.
[ Voor 44% gewijzigd door habbekrats op 31-08-2024 14:25 ]
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Laat maar, ik had de originele quote niet goed gelezenhabbekrats schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 14:13:
@DiXY En in de laatst geleverde hebben ze daar weer een stikkertje over heen geplakt met 10Nm
Ander dingetje is dat je een stukje moet wegsnijden als ik de klauke 70mm2 eraan vast zetten wil, anders gaat de boel onder een hoek staan.


Het probleem is niet dat extra vermogen. Dat zogenaamde blindvermogen is het vermogen dat de ene helft van de 50Hz sinus positief is en de andere helft van de tijd negatief. Dat vermogen hoeft niet opgewekt, noch verbruikt te worden en kost dus niks. Alleen is daardoor de stroom gemiddeld groter dan stroom zonder blindstroom. En die stroom zorgt voor I-kwadraat R verliezen in leidingen. Om dat te compenseren heb je dikkere kabels en soms zelfs een zwaardere aansluiting op het lichtnet nodig. Je PV-omvormer of omvormer van je batterij moet die extra stroom ook kunnen leveren en dat vereist daar dus ook dikker draad en dikkere transistors. Die blindstroom wordt in de omvormer tijdelijk (10 milliseconden) opgeslagen in een dikke condensator of spoel en hoeft dus ook niet je batterij in of uit. Voor een uitleg zie:V_ger schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 09:22:
Iedereen doet wel laconiek over de pf, maar ledjes doen echt iets van 0.5-0.6. Aangezien het totale vermogen laag is, is het minder relevant.
Maar dat vermogen moet wel ergens vandaan komen. En dat is in dit geval uit je batterij. Dus je zit zo op een "rendement" van <80%.
Als consument wordt je niet afgerekend op blindvermogen, maar bij grote aansluitingen wel degelijk.
Wikipedia: Elektrisch vermogen
Een gewone PV-omvormer kan de stroom net iets verschoven in tijd (dus fase) ten opzichte van de spanning terugleveren. Daarmee kan de blindstroom van motoren of tl- of ledverlichting gecompenseerd worden. Daarmee wordt de blindstroom naar het lichtnet kleiner en leidingverliezen dus ook kleiner. Een bedrijf kan zo besparen op de netaansluiting. Het zou mooi zijn als omvormers die stroom van de batterij aan het lichtnet leveren dat ook kunnen.
Dan is er ook nog apparatuur die de wisselspanning van het lichtnet eerst gelijkricht voor er iets mee wordt aangedreven, verlicht of opgewarmd. Voor zware dingen moet je denken aan warmtepompen, inductiefornuizen of frequentieregelaars en de galvanische industrie. Daar ontstaat blindstroom die niet verschoven in tijd is, maar doordat de stroom niet meer sinusvormig is. Daar wordt de stroom in kleine stukjes afgenomen, waardoor je bijvoorbeeld de helft van de tijd de dubbele stroom uit het net haalt. Dan is het afgenomen vermogen gelijk, maar de dubbele stroom geeft viermaal zoveel I-kwadraat verliezen in de halve tijd, dus tweemaal zoveel verlies. Omvormers zijn er (nog) niet op ingericht dat te compenseren, hoewel het theoretisch mogelijk is.
Hybride omvormers die op de lijst van goed gekeurde hybride omvormers voor het Oostenrijkse net protocol Tor 1.3 staan, kunnen dat, zoalls de Deye SG04LP3-serieFransvWoerkom schreef op zondag 1 september 2024 @ 00:31:
[...]
Een gewone PV-omvormer kan de stroom net iets verschoven in tijd (dus fase) ten opzichte van de spanning terugleveren. Daarmee kan de blindstroom van motoren of tl- of ledverlichting gecompenseerd worden. Daarmee wordt de blindstroom naar het lichtnet kleiner en leidingverliezen dus ook kleiner. Een bedrijf kan zo besparen op de netaansluiting. Het zou mooi zijn als omvormers die stroom van de batterij aan het lichtnet leveren dat ook kunnen.
/f/image/5PLLoCEybFwJZiGKzyboSQt8.png?f=fotoalbum_large)
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant
Zou jij zoiets overwegen? Zou je het dan gebruiken als overstroom/kortsluitbeveiliging of zie je het dan meer als werkschakelaar met een Class T in serie?
Het voorbeeld dat je aanhaalt heeft toevallig geen CE markering maar ze zijn er ook met:
- product link + datablad
- product link + datablad
rated current 63A. Dat schiet niet op.DiXY schreef op zondag 1 september 2024 @ 09:47:
[...]
Zou jij zoiets overwegen? Zou je het dan gebruiken als overstroom/kortsluitbeveiliging of zie je het dan meer als werkschakelaar met een Class T in serie?
Het voorbeeld dat je aanhaalt heeft toevallig geen CE markering maar ze zijn er ook met:
- product link + datablad
- product link + datablad
Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8
de kleinste modellen zijn 63A... maar voor beide producten die ik gelinkt heb zijn er meer opties tot 250A
Hier in Frankrijk is dat terecht verboden, dan moet je een bipolaire beveiliging gebruiken.
Dit is reden waarom je persé een bipolaire beveiliging zou willen voor je batterij.
"Never wrestle with a pig – it gets mud all over you and the pig likes it."
Sowieso wil ik geen Chinese beveiligingenSpongeRob schreef op zondag 1 september 2024 @ 11:08:
@DiXY @habbekrats Dat soort dingen moet je absoluut niet gebruiken voor een batterij, want deze zijn unipolair!
Hier in Frankrijk is dat terecht verboden, dan moet je een bipolaire beveiliging gebruiken.
Dit is reden waarom je persé een bipolaire beveiliging zou willen voor je batterij.
Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8
Dat zei ik dus ook tegen die gast van de Consuel en hij gaf me gelijk. Hij had alleen geen alternatief voor me...
Wel had hij iets van Schneider gevonden wat in de buurt kwam en hij zei dat het tenminste Franse kwaliteit was....

Toen ik zei dat ik ooit Renault had gereden en dat niet echt kwalitatief hoogstaand was, zei hij dat dat niet voor Renault geldt.
"Never wrestle with a pig – it gets mud all over you and the pig likes it."
Volgens mij is de kwaliteit van Renault ondertussen wel verbetert.SpongeRob schreef op zondag 1 september 2024 @ 12:21:
[...]
Dat zei ik dus ook tegen die gast van de Consuel en hij gaf me gelijk. Hij had alleen geen alternatief voor me...
Wel had hij iets van Schneider gevonden wat in de buurt kwam en hij zei dat het tenminste Franse kwaliteit was....![]()
Toen ik zei dat ik ooit Renault had gereden en dat niet echt kwalitatief hoogstaand was, zei hij dat dat niet voor Renault geldt.
Ik zou het waarderen als je een foto post van je systeem waarop alle beveiligingen goed zichtbaar zijn. Jammer genoeg zie ik nog steeds installaties waarbij men de LiFePO4 afzekert met Mega zekeringen.
Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8

"Never wrestle with a pig – it gets mud all over you and the pig likes it."
Een ABB zit op ongeveer 1000 euro.
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Als ze daadwerkelijk de certificaten hebben is het een goede optie. Maar TUV kan iedereen zijn als er geen ..'jes op de U staathabbekrats schreef op zondag 1 september 2024 @ 12:33:
Als het alleen om een schakelaar gaat https://nl.made-in-china....6uq79c&faw_id=1i6mi7n7b48 ( met tuv en ce, maar niet door mij gecontroleeerd)
Een ABB zit op ongeveer 1000 euro.
Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8
Ik doelde ook op de informatie op de website van de leverancier. Daar mag je het wel correct verwachten.jadjong schreef op zondag 1 september 2024 @ 12:46:
Niet iedereen gebruikt een toetsenbordindeling waarmee dat gemakkelijk gaat.
Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8
https://www.socomec.be/nl/reference/86p02025
zitten voor particulier ongeveer op 250 a 300 euro
UL rapporten kun je opzoeken op de website van UL, maar dit is een schakelaar denk dat die prima op ali kan kopen.habbekrats schreef op zondag 1 september 2024 @ 12:33:
Als het alleen om een schakelaar gaat https://nl.made-in-china....6uq79c&faw_id=1i6mi7n7b48 ( met tuv en ce, maar niet door mij gecontroleeerd)
Een ABB zit op ongeveer 1000 euro.
AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i
Deze zijn niet bruikbaar voor Li gebaseerde accu's! de Icu is maar 5kA, dat moet minstens 10 keer zo veel zijn!DiXY schreef op zondag 1 september 2024 @ 13:01:
Ik heb gisteren bij 1 van mijn leveranciers zitten bladeren en kwam deze nog tegen:
https://www.socomec.be/nl/reference/86p02025
zitten voor particulier ongeveer op 250 a 300 euro
Voor panelen zijn ze wel bruikbaar, maar wel een beetje lomp, met 250A. Ze zijn vooral bedoeld om bij zonneparken de combinerboxen te kunnen afschakelen.
Voor panelen op je huis zou je de Eaton P-SOL serie kunnen nemen.
Voor accu's is er om bij Europese merken te blijven weinig op de markt dat betaalbaar is. Dat komt vooral omdat een hoge DC te schakelen, je enorme bluskamers nodig hebt.
Ik ga mijn accu's met scheiders van ABB loskoppelen. Deze zijn geschikt onder belasting te openen. Als je met een noodstop eerst je omvormer uit zet (openen extern contact op de Multi), is de stroom is bijna nul.
Hiervan is ook een enkelpolige variant, die dan in de positieve kabel naar de Multi gaat. Dan heb ik ook niet zo'n ellendige DC-switch nodig die altijd te warm worden, getuige de conversatie van gisteren hier.
In die klapscheiders komen dan deze mespatronen.
Als je het echt goed wilt doen voor je Multi's gebruik je aR type zekeringen. Supersnel, maar die zijn ook niet leuk voor de portemonnee (€500 voor een set van 3).
Die 5kA klopt, maar bij een volle sluiting vertrouw ik op de Class T zekeringen. Als dat gebeurt is er toch meer kapot en moet je alles na gaan. Een werkschakelaar (zoals ik ze benader) hoeft geen kortsluit stromen te schakelen daar heb je zekeringen voor, of mis ik iets?DavidZH schreef op zondag 1 september 2024 @ 18:49:
[...]
Deze zijn niet bruikbaar voor Li gebaseerde accu's! de Icu is maar 5kA, dat moet minstens 10 keer zo veel zijn!
Voor panelen zijn ze wel bruikbaar, maar wel een beetje lomp, met 250A. Ze zijn vooral bedoeld om bij zonneparken de combinerboxen te kunnen afschakelen.
Op zich ook een mooie optie. zekeringen en dubbelpolig afschakelen in 1!DavidZH schreef op zondag 1 september 2024 @ 18:49:
[...]
Voor accu's is er om bij Europese merken te blijven weinig op de markt dat betaalbaar is. Dat komt vooral omdat een hoge DC te schakelen, je enorme bluskamers nodig hebt.
Ik ga mijn accu's met scheiders van ABB loskoppelen. Deze zijn geschikt onder belasting te openen. Als je met een noodstop eerst je omvormer uit zet (openen extern contact op de Multi), is de stroom is bijna nul.
Hiervan is ook een enkelpolige variant, die dan in de positieve kabel naar de Multi gaat. Dan heb ik ook niet zo'n ellendige DC-switch nodig die altijd te warm worden, getuige de conversatie van gisteren hier.
In die klapscheiders komen dan deze mespatronen.
Een mes patroon moet echt stroom vrij zijn voor je hem trekt... dus alsnog een werkschakelaar ervoor.
[ Voor 6% gewijzigd door DiXY op 01-09-2024 19:44 ]
Eerst de stroom meten, laag genoeg dan met een rotklap openen. Ook erin duwen met 1 snelle beweging.
aR zekeringen worden door Victron niet voorgeschreven dus beter de knip erop houden zoals jezelf al constateert.
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Dat ligt 100% aan de opgave van de fabrikant van de houder. ABB geeft bij deze patroonhouder aan dat hij o.a. gebruiksklasse DC22B is.DiXY schreef op zondag 1 september 2024 @ 19:39:
[...]
Een mes patroon moet echt stroom vrij zijn voor je hem trekt... dus alsnog een werkschakelaar ervoor.
De definitie: "Switching of DC-resistive and inductive loads including moderate overloads. Time constant L/R ≤2,5ms (e. g: shunt-motors)". Bron.
Daarbij zou ik het zeker niet zomaar doen inderdaad. Mijn gezicht is me lief... Dus eerst inverter uit, dan BMS uit en dan pas de messen er uit. Mij mij komen de inverter en de BMSsen op een noodstop met brandweerschakelaar.
Volgens Victron kun je ook Mega fuses gebruiken voor LiFePO4 batterijen.habbekrats schreef op zondag 1 september 2024 @ 20:01:
@DavidZH Klapscheiders zijn geen schakelaars en moet je stroomloos scheiden, anders kun je met DC een flinke vlamboog krijgen en kun je de klapscheider weggooien.
Eerst de stroom meten, laag genoeg dan met een rotklap openen. Ook erin duwen met 1 snelle beweging.
aR zekeringen worden door Victron niet voorgeschreven dus beter de knip erop houden zoals jezelf al constateert.
Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8
Ik wli jou wel een keer een Victron DC-schakelaar met 60A er door zien schakelen... Die zijn daar ook niet voor geschikt. Gewoon niet. Die zijn DC-20. 60A is het voorverwarmen van de oven.habbekrats schreef op zondag 1 september 2024 @ 20:01:
@DavidZH Klapscheiders zijn geen schakelaars en moet je stroomloos scheiden, anders kun je met DC een flinke vlamboog krijgen en kun je de klapscheider weggooien.
Eerst de stroom meten, laag genoeg dan met een rotklap openen. Ook erin duwen met 1 snelle beweging.
aR zekeringen worden door Victron niet voorgeschreven dus beter de knip erop houden zoals jezelf al constateert.
Zoals ik in mijn vorige post al zei: DC schakelen is duur! Met een reden.
aR zekeringen zijn bedoeld om bij kortsluiting de dure halfgeleiders te beschermen. Overbelasting moet op een andere manier voor beveiligd worden. Je moet aR zekeringen ook apart berekenen. Je kan niet zomaar de dezelfde waarde gebruiken. Maar omdat ze zo snel zijn blijft bij kortsluiting de schade beperkt. Ik wil vooral zeggen dat het mooi zou zijn als Victron de keuze geeft
Ik ga voor het volgende:
- per accu pack zit er een DC switch (1polig) in de box, deze zitten zowat ik elke box van elk merk die je kunt kopen. Maar bij afkoppelen geldt; eerst BMS in/out disable-en en dan de switch pas uit.

- tussen omvormer en de 3 packs komt een schakelaar op de positive

en een tclass van 250A met houdertje (inverter kan max 240A doen)
Dan ben je met 40 + 40 + 40 euro wel zowat klaar. Of mis ik wat
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Zou proberen om de kabel er uit te trekken met een touw eraan, en dan die zelfde kabel plus een nieuwe kabel er bij er door trekken. Weet niet je buis diameter.broekieman schreef op maandag 2 september 2024 @ 18:04:
Vrijdag wordt de thuisbatterij geïnstalleerd. Nu heb ik een cat7 kabel naar de garage getrokken waarvan ik dacht dat Victron deze nodig had. Nu blijkt dat de KWh meter een verbinding met de cerbo gx moet maken. Is er een goedkope mogelijk om een draadloze verbinding te maken niet doelend op de zigbee mogelijkheid. Ik had nl. graag de cat7 voor internet gebruikt.
Er zijn nog andere mogelijkheden, maar dat kost geld. Maar dan moeten we meer details weten en zal dan niet in dit topic meer horen .
KWh meter met ethernet aansluiting ipv modbus laten plaatsen.broekieman schreef op maandag 2 september 2024 @ 19:10:
Bedraad lukt niet omdat ik het dan gelijk met de raketboring had moeten doen. Is er een wifi module beschikbaar?
Is die er van victron?pvg schreef op maandag 2 september 2024 @ 19:13:
[...]
KWh meter met ethernet aansluiting ipv modbus laten plaatsen.
EM24, maar P1 werkt ook prima of meter van Homewizard (alleen iets minder plug and play).
[ Voor 21% gewijzigd door Cyrus The Virus op 02-09-2024 19:41 ]
AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i
Nee helaas. Zie link voor een vergelijking van alle ondersteunde meters.broekieman schreef op maandag 2 september 2024 @ 19:43:
Er zou een EM540 komen. Is deze gelijkwaardig aan de door jullie genoemde VM-3P75CT en EM24?
Never fall in love with your own design!
AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i
Dat waag ik te betwijfelen, hier op het werk ct 3000/5 waar we mee afrekenen.Cyrus The Virus schreef op maandag 2 september 2024 @ 20:40:
EM24 gebruikt direct shunts altijd nauwkeuriger dan CT (CT drift veel meer)
Voor een thuismeter waar 63A meestal wel genoeg is een EM24. Grote kans dat in de EM24 ook kleine ct zitten en geen shunt. Een shunt is veel gevoeliger als er een flinke kortsluiting ontstaat in je installatie.
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Kan wel nauwkeurig maar dan is daar ook het prijs verschil, volgens mij stond in datasheet in ieder geval direct shunt. VM-3P75CT heeft voor zover ik kon zien geen MID en de EM24 wel (althans op carlo carvazzo website stond dat).habbekrats schreef op maandag 2 september 2024 @ 20:52:
[...]
Dat waag ik te betwijfelen, hier op het werk ct 3000/5 waar we mee afrekenen.
Voor een thuismeter waar 63A meestal wel genoeg is een EM24. Grote kans dat in de EM24 ook kleine ct zitten en geen shunt. Een shunt is veel gevoeliger als er een flinke kortsluiting ontstaat in je installatie.
AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i
@SpongeRob Bij die TOMZN zie ik ook nog wel dat die uni-polair is door de plus en min-tekens afgedrukt op de behuizing. Bij de NanQue MCCB zie ik geen polariteit afgedrukt, ook niet in het gegevensblad.DiXY schreef op zondag 1 september 2024 @ 09:47:
[...]
Het voorbeeld dat je aanhaalt heeft toevallig geen CE markering maar ze zijn er ook met CE markering:
- TOMZN MCCB + datablad
- NanQue battery MCCB + datablad
Hoe kan ik in zo'n geval achterhalen of een MCCB beveiliging van het ongeschikte unipolaire danwel van het geschikte bipolaire type is?
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j
Daar komt nog eens bij dat het Chinees is en daar heb ik (en velen met mij) erg weinig vertrouwen in.
"Never wrestle with a pig – it gets mud all over you and the pig likes it."
Welk alternatief dan? ( in die prijs ). Ik vind niet echt veel soeps, ja sommige breakers in nederlande shops van 300-400 euro ja, dat gaat m niet wordenSpongeRob schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 06:29:
@cj1 Ik zou het sowieso niet vertrouwen omdat het niet in het datablad staat.
Daar komt nog eens bij dat het Chinees is en daar heb ik (en velen met mij) erg weinig vertrouwen in.
[ Voor 14% gewijzigd door PCJR op 03-09-2024 08:35 ]
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Ja er is een reden waarom die duurder zijn.PCJR schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 08:35:
[...]
Welk alternatief dan? ( in die prijs ). Ik vind niet echt veel soeps, ja sommige breakers in nederlande shops van 300-400 euro ja, dat gaat m niet worden
Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8
Volgens mij heb ik de keus uit;
- gel https://brandblusserxl.nl/lithium-accu-gel-brandblusser
- F500 https://www.brandblussers...ccu-brandblusser-9-liter/
- AVD https://www.avbatterijveiligheid.nl/
Geen id wat nu t beste is, heb alle datasheets gelezen, en elk yt filmpje wel gezien. Kom er niet uit.
Iets van 6 of 9 liter. Voor het geval dat... Zou lullig zijn als je net 1 of 2 cellen hebt die je wilt koelen bv (omdat ze on kortsluiting staan of toch gaan gassen) en dt lukt dan niet. Als het hele pack jecko gaat dan is het 1. garagepoort open 2. kabels doorknippen en 3. hele karretje naar buiten (2 meter).
https://www.mabo-brandblu...automatische-brandblusser
Dit is er ook nog, maar dan gaat de hele garage eraan natuurlijk (dit ding sproeit enkele metrs in het rond) als je dit boven je packs hang (en er zou enkel 1 kabel wegsmeulen ofzo), heb hier zo mijn vraagtekens bij. Plus, heb er nog geen test met lifepo4 van gezien.
Hier varianten, maar niks over lifepo4; https://www.bonpetsystems...utomatische-brandblussers
[ Voor 22% gewijzigd door PCJR op 03-09-2024 09:36 ]
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Goed punt om een uitgebreide discussie over te voeren.PCJR schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 09:27:
Iemand kennis/ervaring om een lifepo4 brandblusser te kopen voor in huis?
Volgens mij heb ik de keus uit;
- gel https://brandblusserxl.nl/lithium-accu-gel-brandblusser
- F500 https://www.brandblussers...ccu-brandblusser-9-liter/
- AVD https://www.avbatterijveiligheid.nl/
Geen id wat nu t beste is, heb alle datasheets gelezen, en elk yt filmpje wel gezien. Kom er niet uit.
Iets van 6 of 9 liter. Voor het geval dat... Zou lullig zijn als je net 1 of 2 cellen hebt die je wilt koelen bv (omdat ze on kortsluiting staan of toch gaan gassen) en dt lukt dan niet. Als het hele pack jecko gaat dan is het 1. garagepoort open 2. kabels doorknippen en 3. hele karretje naar buiten (2 meter).
https://www.mabo-brandblu...automatische-brandblusser
Dit is er ook nog, maar dan gaat de hele garage eraan natuurlijk (dit ding sproeit enkele metrs in het rond) als je dit boven je packs hang (en er zou enkel 1 kabel wegsmeulen ofzo), heb hier zo mijn vraagtekens bij. Plus, heb er nog geen test met lifepo4 van gezien.
Is het een idee om de discussie hier te voeren zodat ook mensen met een kant en klare batterij van de informatie profiteren?
Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8
Ik kan het daar ook plaatsen of mag dat niet. Thing is dat sommige kenners maar 1 topic volgen soms.John245 schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 09:33:
[...]
Is het een idee om de discussie hier te voeren zodat ook mensen met een kant en klare batterij van de informatie profiteren?
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Van mij mag je het daar ook plaatsen als je dan hier een link maak naar je post met het verzoek de discussie daar voort te zetten komt het helemaal goed.PCJR schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 09:37:
[...]
Ik kan het daar ook plaatsen of mag dat niet. Thing is dat sommige kenners maar 1 topic volgen soms.
Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8
Dat polariteit niet genoemd staat in het Chinese gegevensblad lijkt mij inderdaad het juist antwoord.SpongeRob schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 06:29:
@cj1 Ik zou het sowieso niet vertrouwen omdat het niet in het datablad staat.
ETI zet het bijvoorbeeld expliciet bij haar disconnectors op pagina 149:
Wat of welk type heb je dan zelf als (niet-Chinese) batterij MCCB of disconnector gekozen (in bestelling staan)?They have been designed and tested for all types of applications: earthing, floating or bipolar.