Als je nog geen Victron aangekocht hebt, dan zou je de Deye kunnen overwegen, deze is waterdicht en kan dus ook buiten opgehangen worden. Zover ik weet ik de Victron niet waterdicht. Dan hoef niet alles IN een kleine ruimte, maar kan de accu naar binnen en de omvormer lekker buiten blijven, heb je meteen voldoende ventilatie voor de afgifte van warmte, moet je mogelijk slechts wat met het geluid regelen.
De eerste twee partijen Eve MB56 cellen staan inmiddels als pre-order bij Nkon in de webshop: € 127~€140 per stuk, met een geplande leverdatum op 31 okt.
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j
De MB56 is nu al goedkoper dan de MB31/LK serie als je persé Grate A van NKON wil.cj1 schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 20:55:
De eerste twee partijen Eve MB56 cellen staan inmiddels als pre-order bij Nkon in de webshop: € 127~€140 per stuk, met een geplande leverdatum op 31 okt.
De échte winst is dat je voor dezelfde capaciteit nu maar één case hoeft te kopen en dat maakt die MB56 denk ik heel erg interessant.
@Q beetje dubbel, persoonlijk (en met de kennis van nu) vind ik de mb31 doosjes prettiger omdat ik nu de laadstromen (en daarmee dus ook de bekabeling) op max 60A kan beperken, en schaal ik deze op met een extra doos.
Feit dat ik nu per 16kWh kan schalen maakt dat ik zo met 3 doosjes net boven de 1.0 rule capaciteit zit tov mijn pv vermogen.
Dat laat zich met deze grotere cellen veel minder fijnmazig afstemmen (tis grofweg 32kWh of direct 64 kWh).
Qua formaat zijn de MB56 dozen botweg lomp groot en ontilbaar zonder tilgereedschap.
Qua prijs ben ik het overigens helemaal met je eens, maar stiekem blij dat ik niet hoefde te kiezen (mb56 was 6 maanden geleden botweg niet beschikbaar) en nu de mb31’s heb die het prima doen en nog net handelbaar zijn.
Feit dat ik nu per 16kWh kan schalen maakt dat ik zo met 3 doosjes net boven de 1.0 rule capaciteit zit tov mijn pv vermogen.
Dat laat zich met deze grotere cellen veel minder fijnmazig afstemmen (tis grofweg 32kWh of direct 64 kWh).
Qua formaat zijn de MB56 dozen botweg lomp groot en ontilbaar zonder tilgereedschap.
Qua prijs ben ik het overigens helemaal met je eens, maar stiekem blij dat ik niet hoefde te kiezen (mb56 was 6 maanden geleden botweg niet beschikbaar) en nu de mb31’s heb die het prima doen en nog net handelbaar zijn.
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
@cyclone Tja, <insert Johan Cruijf uitspraak> het feit dat je 500 euro bespaard op een case + verhoudingsgewijs goedkopere cellen betekent dat een dikkere kabel, schoenen en zekering waarschijnlijk nog steeds uiteindelijk netto winst oplevert. Maar inderdaad je moet het formaat van zo'n kast wel kwijt kunnen, anders heb je gewoon geen keuze.
Ik zit nog in de orientate fase, dus er is nog niets gekocht. Deye heb ik wel naar gekeken maar valt wat mij betreft af vanwege het hoge eigen verbruik van zo'n 120W (begreep ik op het grote Deye inverter topic).BenSKIP schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 17:06:
Als je nog geen Victron aangekocht hebt, dan zou je de Deye kunnen overwegen, deze is waterdicht en kan dus ook buiten opgehangen worden. Zover ik weet ik de Victron niet waterdicht. Dan hoef niet alles IN een kleine ruimte, maar kan de accu naar binnen en de omvormer lekker buiten blijven, heb je meteen voldoende ventilatie voor de afgifte van warmte, moet je mogelijk slechts wat met het geluid regelen.
120W is bijna 3kWh per etmaal! In de winter zijn er vele dagen dat mijn PV dat helemaal niet opbrengt! Met 3 stuks MP-II 5000 en een Cerbo is dat ongeveer 60W, een stuk beter, maar nog steeds niet geweldig vind ik.
Ik heb al eens een zoektocht gedaan langs de diverse fabrikanten op eigen verbruik, maar dat leverde niet veel op. Velen specificeren het eigen verbruik niet eens, en in het algemeen geldt: als het niet gespecificeerd is dan is het niet zo best
Ik vond een nieuwe Solis range met 24W gespecificeerd, dat begint er op te lijken! Maar die Solis is voorlopig alleen in High-Voltage uitvoering beschikbaar. Ook heb ik nog wel wat andere vraagtekens bij Solis. Voorlopig lijkt Victron toch de minst slechte keuze
Iemand hier ervaring met de Envision ESS 72173207 accu's? Wil er nog een boxje bij leggen, en scheelt toch weer 100,- bij 16 stuks met de Eve MB31
3x Victron MP2-5000 | 32 kWh thuisaccu | 7.230 Wp Zonnepanelen | Gasloos | WP Boiler | Lucht-Lucht WP
Ik heb 16 van deze cellen (de Grade B variant) gehaald bij NKON een paar maanden geleden voor nog geen 5 tientjes per stuk.SHIFTER [NL] schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 14:05:
Iemand hier ervaring met de Envision ESS 72173207 accu's? Wil er nog een boxje bij leggen, en scheelt toch weer 100,- bij 16 stuks met de Eve MB31
Op de doos staat dat het MB31 cellen zijn, dus de opbouw zal wel identiek zijn aan de EVE MB31 cellen.
Ik heb ze nog niet in gebruik, dus daar kan ik nog niets over zeggen.
Ik verwacht dat dit een prima alternatief is voor de EVE cellen.
"Never wrestle with a pig – it gets mud all over you and the pig likes it."
Ware het niet dat de interne weerstand van de cellen halveert, dus jet kortsluitstroom verdubbelt. De zekeringen/automaten kunnen van 20kA naar 40 of 50 kA kortsluitstroom.Q schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 22:45:
[...]
De échte winst is dat je voor dezelfde capaciteit nu maar één case hoeft te kopen en dat maakt die MB56 denk ik heel erg interessant.
Als het BMS onder last moet schakelen, zeker als het BMS warm is, is er een grotere kans dat de MOSFET's de veel hogere stroomsterkte niet tijdig kan afschakelen. (bij een lagere weerstand in het circuit loopt, volgens mij, de stroomsterkte sneller op, tot de maximale kortsluitstroom is bereikt)
[ Voor 10% gewijzigd door cj1 op 08-10-2025 16:40 ]
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j
Bij de zoektocht naar kabelschoenen persen ben ik de persbekken van Bosch tegen gekomen. De SF-serie, een WM-vorm voor fijnaderige geleiders, die schijnt voor een Scandinavische standaard te zijn volgens Bosch. Een nummer of referentie ontbreekt echter. Aangezien de Bosch matrijzen in Italië gemaakt worden, waar Intercable toevallig vandaag komt, zal met de Bosch SF-serie ook wel de Intercable SF-line bedoeld worden. Helaas zijn die SF-kabelschoenen specialty spul dat online niet te koop is.cj1 schreef op zaterdag 1 februari 2025 @ 14:03:
[...]Siemens Norm SN 71322
Binnendiameter (d1) voor de 95Sf-serie: 15,0 millimeter
Buitendiameter (d3) voor de 95Sf-serie: 20,0 millimeter
...
Nog nieuwe normen gevonden: IEC-61238 en NFC 20-130. Die NF C 20-130 (Franse norm) is 120 mm2 voor vaste geleiders en diezelfde maat wordt gebruikt voor 95 mm2 flexibel, sluit qua maatvoering verder aan bij DIN VDE 57295. Een aantal leveranciers gespot die aansluiten bij bestaande standaarden. Elpress noemt bij de KRF serie expliciet klasse 6 fijnaderig. Peperduur zijn die Elpress KRF95M8-kabelschoenen à € 13,71 per stuk.
95 mm2 geleider:
Siemens Norm SN 71322 / Elpress KRF serie / Intercable SF-serie
Binnendiameter (d1) voor de 95Sf-serie: 15,0 millimeterBuitendiameter (d3) voor de 95Sf-serie: 20,0 millimeter
= 137,4 mm2 koper in de huls/buis
NF C 20-130/DIN VDE 57295/DIN 0295?
Binnendiameter van de Klauke F/Mecatraction DEF-TSV/Cimco Easy Entry serie: 14,5mmBuitendiameter van de Klauke F/Mecatraction DEF-TSV/Cimco Easy Entry serie: 19,0mm
= 118,4 mm2 koper in de huls/buis
Verschil aan koper in het buisdeel: 19 mm2
Dus als ik een Klauke F met een Siemens norm matrijs zou persen, dan moet ik eigenlijk nog 19 mm2 aan koper in de buis van de kabelschoen toevoegen om dezelfde hoeveelheid vulling en verdichtingsgraad (en:"compaction rate") te krijgen, of niet?
Alternatief idee om met een Siemens norm WM-vormige matrijs (SF-serie) toch een Klauke/Cimco EA te persen: één maat grotere kabelschoen nemen. Een 120 mm2 Easy Entry buiskabelschoen (#183328) meet inwendig 16,2 en uitwendig 21,0 mm, dat levert 140,2 mm2 koper (maar 2,8 mm2) te veel. Als de matrijs niet breed genoeg is, voorafgaand aan het persen de buis in de bankschroef een beetje comprimeren/ovaal vormen zodat de 21,0 mm op dat punt niet breder dan 20,0 mm is. Dan kost de Cimco 120mm2-M8 kabelschoen met ongeveer even veel koper in de buis, nog maar €2,25 per stuk en geen €13 zoals bij Elpress voor de 95mm2-M8.
[ Voor 53% gewijzigd door cj1 op 10-10-2025 12:18 . Reden: Verschilberekening toegevoegd, alternatief idee anders verwoord; nieuwe norm ]
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j
Hierzo een Class-T die 200KA blokt en 350A doet.cj1 schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 14:25:
[...]
Ware het niet dat de interne weerstand van de cellen halveert, dus jet kortsluitstroom verdubbelt. De zekeringen/automaten kunnen van 20kA naar 40 of 50 kA kortsluitstroom.
Als het BMS onder last moet schakelen, zeker als het BMS warm is, is er een grotere kans dat de MOSFET's de veel hogere stroomsterkte niet tijdig kan afschakelen. (bij een lagere weerstand in het circuit loopt, volgens mij, de stroomsterkte sneller op, tot de maximale kortsluitstroom is bereikt)
https://www.uw-accuwinkel...ss-t-zekering-350a-detail
Dat risico voor het BMS is een beetje theoretisch, het is meer stroom maar de principes veranderen niet. Als dit problemen zou geven dan is het BMS gewoon verkeerd ontworpen.
2jr gebruikt hier zonder problemen.SHIFTER [NL] schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 14:05:
Iemand hier ervaring met de Envision ESS 72173207 accu's? Wil er nog een boxje bij leggen, en scheelt toch weer 100,- bij 16 stuks met de Eve MB31
6200 Wp | eGolf 32kWh | ESS Victron 18kWh
De BMS moet ook 2x zo veel stroom kunnen regelen, en die Chinese BMS-en worden al veel te heet bij vollast.Q schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 22:45:
[...]
De MB56 is nu al goedkoper dan de MB31/LK serie als je persé Grate A van NKON wil.
De échte winst is dat je voor dezelfde capaciteit nu maar één case hoeft te kopen en dat maakt die MB56 denk ik heel erg interessant.
Vraag: kun je in principe de BMS geheel-en-al eruit al halen en een Victron Smart Shunt gebruiken? je verliest dan wel temperatuur en spanning meting per cel..
In de Victron accu's zit ook geen BMS dacht ik.
20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/
Wohoooohhhooo wat stel je nu voor? Je BMS eruit halen? In de top van slechte ideeen staat dat wel bovenaan. Je moet ALTIJD een BMS hebben. Dat je die niet gebruikt voor de bepaling van je SOC is prima. Maar cell voltages en alarm/acties daarop zijn een MUST.natural colour schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 16:43:
[...]
De BMS moet ook 2x zo veel stroom kunnen regelen, en die Chinese BMS-en worden al veel te heet bij vollast.
Vraag: kun je in principe de BMS geheel-en-al eruit al halen en een Victron Smart Shunt gebruiken? je verliest dan wel temperatuur en spanning meting per cel..
In de Victron accu's zit ook geen BMS dacht ik.
Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh
Waar is dan de bms van de Victron 24 volt lithium accu's? ik meen dat een Victron Smart Shunt die functie heeft.V_ger schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 16:52:
[...]
Wohoooohhhooo wat stel je nu voor? Je BMS eruit halen? In de top van slechte ideeen staat dat wel bovenaan. Je moet ALTIJD een BMS hebben. Dat je die niet gebruikt voor de bepaling van je SOC is prima. Maar cell voltages en alarm/acties daarop zijn een MUST.
20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/
Dat zo'n product heel erg warm wordt als je 'm op de grens van de specs belast, tja, staat er in de handleiding dat een BMS van 200A ook 200A aankan voor een paar uur, of even als korte piek belasting, wat is hier een realistische verwachting van de consument?natural colour schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 16:43:
[...]
De BMS moet ook 2x zo veel stroom kunnen regelen, en die Chinese BMS-en worden al veel te heet bij vollast.
Wetende dat dit spul ut china komt?
Maar fundamenteel is het gewon een kwestie van het BMS opschalen voor grotere stromen, en grotere zekeringen om de kortsluitstroom af te kunnen vangen. Dat lijkt mij geen probleem. Maar als je 300A door je MB56 wilt gooien dan zou ik geen 300A BMS kopen
Er zijn twee ernstige zaken:Vraag: kun je in principe de BMS geheel-en-al eruit al halen en een Victron Smart Shunt gebruiken? je verliest dan wel temperatuur en spanning meting per cel..
In de Victron accu's zit ook geen BMS dacht ik.
1. Als je fundamenteel de risico's begrijpt van LFP batterijen dan zou je dit nooit opperen (levensgevaarlijk)
2. Je hebt duidelijk niet twee seconden besteed om te checken of je bewering klopt.
https://www.victronenergy...ttery-12-8v#about-product
Requires
one of these BMS-es:
VE. Bus BMS / VE.Bus BMS V2 – recommended for systems with our inverter/chargers.
smallBMS – recommended for use in small systems.
Smart BMS 12/200 - recommended for use in Automotive and Marine systems having DC-loads and Alternators.
......
Whataboutism rules ok zeker?natural colour schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 17:02:
[...]
Waar is dan de bms van de Victron 24 volt lithium accu's? ik meen dat een Victron Smart Shunt die functie heeft.
Wat speciale batterijen intern wel en niet doen weet ik niet. Wat ik wel weet is dat als jij geen BMS hebt op je 16S LFP ik niet in de buurt wil zijn als, nou ja sowieso niet. Klaar.
Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh
Nogmaals die laadregeling voor de accu (alle 16 cellen) kon je volgens mij ook via Victron + Smart Shunt bereiken, of ik ben geheel verkeerd voorgelicht en heb ik een Smart Shunt van 150 euro voor niks gekocht.V_ger schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 17:05:
[...]
Whataboutism rules ok zeker?
Wat speciale batterijen intern wel en niet doen weet ik niet. Wat ik wel weet is dat als jij geen BMS hebt op je 16S LFP ik niet in de buurt wil zijn als, nou ja sowieso niet. Klaar.
20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/
Nee, dat kan niet. Niet veilig iig. Want jij kan alleen het totale voltage meten. Daarop kan je wel sturen, maar als er 1 cel eerder vol of leeg is of gewoon dwarsligt loop je een risico om die bijvoorbeeld te overladen. Veel plezier daarmee. Een smartshunt of eender welke andere shunt is niet voor niets. Maar zonder BMS KAN gewoon NIET. Klaar, einde discussie.natural colour schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 17:10:
[...]
Nogmaals die laadregeling voor de accu (alle 16 cellen) kon je volgens mij ook via Victron + Smart Shunt bereiken, of ik ben geheel verkeerd voorgelicht en heb ik een Smart Shunt van 150 euro voor niks gekocht.
[ Voor 8% gewijzigd door V_ger op 09-10-2025 17:21 ]
Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh
Jij schrijft alsof ik dat echt van plan was, het WAS EEN VRAAG, jij gooit mij tegen de muur, mooi bedankt ik weet genoeg.V_ger schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 17:17:
[...]
Nee, dat kan niet. Niet veilig iig. Want jij kan alleen het totale voltage meten. Daarop kan je wel sturen, maar als er 1 cel eerder vol of leeg is of gewoon dwarsligt loop je een risico om die bijvoorbeeld te overladen. Veel plezier daarmee. Een smartshunt of eender welke andere shunt is niet voor niets. Maar zonder BMS KAN gewoon NIET. Klaar, einde discussie.
20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/
Zoals je hier kunt lezen meten de nagenoeg alle BMS-en kleine stromen nogal slecht. De Smart Shunt omzeilt die meetonnauwkeurigheid door zelf beter te meten. Met een Smart Shunt kun je meer vertrouwen hebben in de weergegeven SoC (State Of Charge). Dus niet voor niks gekocht.natural colour schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 17:10:
[...]
... of ik ben geheel verkeerd voorgelicht en heb ik een Smart Shunt van 150 euro voor niks gekocht.
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j
Welke shunt? Wil hem wel ruilen tegen een bmsnatural colour schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 17:10:
[...]
Nogmaals die laadregeling voor de accu (alle 16 cellen) kon je volgens mij ook via Victron + Smart Shunt bereiken, of ik ben geheel verkeerd voorgelicht en heb ik een Smart Shunt van 150 euro voor niks gekocht.
1 PVoutput . Dongen NB
Je lijkt niet te weten dat de kern van een BMS is om te voorkomen dat een individuele cel te ver ontladen wordt of teveel wordt opgeladen.natural colour schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 17:23:
[...]
Jij schrijft alsof ik dat echt van plan was, het WAS EEN VRAAG, jij gooit mij tegen de muur, mooi bedankt ik weet genoeg.
Voor de veiligheid moet - MOET - je dus het voltage meten van iedere cel afzonderlijk en ingrijpen (stoppen met (ont)laden) als één cel buiten het grensbereik gaat.
Nu begrijp je ook waarom een shunt niet kan werken:
- deze meet niet de celvoltages
- deze kan niet ingrijpen
Ik vind persoonlijk dat je dit moet weten als je met DIY in de weer gaat aangezien dit om fundamentele veiligheid gaat. Maar dat ben ik. 🤷♀️🌷
Woooohhhwww! Allemaal RED FLAGS!
NICE!
BMS op full load! Jaaa, dat is echt de bedoeling!
-NOT!
En je BMS verwijderen!
-Nog zo'n goed plan!
Vooral doen! Maar dan wel even vooraf zeggen wanneer de boel afbranden zal of exploderen gaat, dan kunnen we allemaal (op veilige afstand) met een bakje popcorn komen toekijken.
*ZUCHT*
NICE!
BMS op full load! Jaaa, dat is echt de bedoeling!
-NOT!
En je BMS verwijderen!
-Nog zo'n goed plan!
Vooral doen! Maar dan wel even vooraf zeggen wanneer de boel afbranden zal of exploderen gaat, dan kunnen we allemaal (op veilige afstand) met een bakje popcorn komen toekijken.
*ZUCHT*
Ik blijf de 0.259V ook een rare waarde vinden. Bedenk wel dat de minder dan 2,5% spanningsval die Victron adviseert de totale spanningsval voor de hele DC-bus betreft. Dus de spanningsval over alle in het circuit opgenomen contactweerstanden/busbars/kabels/zekeringen/shunts/automaten en het BMS.KarsS schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 07:50:
[...]
Nu geeft die Victron tabel de diktes om onder de 0.259V (rare waarde eigenlijk) spanningsverlies te blijven. Hoe belangrijk is dat eigenlijk? Natuurlijk, elk spanningsverlies is rendementsverlies, maar 0.259V is 0.5%...
Simpel gezegd het spanningsverschil van (1) de minpool van de omvormer, tot de minpool van de meest negatieve cel (plus) (2) het spanningsverschil van de pluspool van de omvormer, tot de pluspool van de meest positieve cel.
Voor een nominaal 48V-systeem moet die som onder de 1,2 volt blijven bij je maximale stroomsterkte (aldus Victron Energy).
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j
Die moet je los aanschaffen, waarbij het type afhangt van de applicatie. De accu heeft cel monitor en balanceerder in zich welke in een ring met eventueel meerdere accu's en de BMS wordt aangesloten.natural colour schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 17:02:
Waar is dan de bms van de Victron 24 volt lithium accu's? ik meen dat een Victron Smart Shunt die functie heeft.
Ook even in dit topic; kan de volgende constellatie? Er is al 1 box met 315 Ah cellen. Nu heb ik heel goedkoop 280 Ah cellen gekregen. Kan dit:
Alle boxen Seplos, BMS v3.
Box 1: 16x 315 Ah, Master - Aan Victron Busbar
Box 2: 16x 280 Ah, Slave - Aan Victron Busbar
Box 3: 16x 280 Ah, Slave - Aan Victron Busbar
Box 4: 16x 280 Ah, Slave - Aan Victron Busbar
Box 5: 16x 280 Ah, Slave - Aan Victron Busbar
Complete systeem zal dan +- 76 kWh zijn. Zijn overigens allemaal CATL cellen.
Alle boxen Seplos, BMS v3.
Box 1: 16x 315 Ah, Master - Aan Victron Busbar
Box 2: 16x 280 Ah, Slave - Aan Victron Busbar
Box 3: 16x 280 Ah, Slave - Aan Victron Busbar
Box 4: 16x 280 Ah, Slave - Aan Victron Busbar
Box 5: 16x 280 Ah, Slave - Aan Victron Busbar
Complete systeem zal dan +- 76 kWh zijn. Zijn overigens allemaal CATL cellen.
Jurist in zijn vrije tijd, IT'er van beroep.
@SkiFan Ja. Heb hier ook 3 sets EVE 304Ah en 3 sets LF280k. Zelfs al zou 1 box eerder afschakelen kan de rest rustig verder. Heb wel Seplos V2, maar dat moet weinig uitmaken.
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
Inmiddels ook de toleranties van de Elpress KRF serie buiskabelschoenen ontvangen: ± 0,2 mm voor zowel d1 als d3.cj1 schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 17:14:
[...]
95 mm2 geleider:Siemens Norm SN 71322 / Elpress KRF serie / Intercable SF-serie / Ouneva PK-serie
Binnendiameter (d1) voor de 95Sf-serie: 15,0 millimeter
Buitendiameter (d3) voor de 95Sf-serie: 20,0 millimeter
= 137,445 mm2 koper in de huls/buis
...
Alternatief idee om met een Siemens norm WM-vormige matrijs (SF-serie) toch een Klauke/Cimco EA te persen: één maat grotere kabelschoen nemen. Een 120 mm2 Easy Entry buiskabelschoen (#183328) meet inwendig 16,2 en uitwendig 21,0 mm, dat levert 140,2 mm2 koper (maar 2,8 mm2) te veel.
Als ik alleen uit ga van een tolerantie in slechts één richting (optimistisch) dan is bij:
- 14,8 en 19,8 het koperoppervlak: 135,874 mm2
- 15,2 en 20,2 het koperoppervlak: 139,015 mm2
Over 2,8 mm2 te veel aan koper ga ik mij niet zo druk maken.
Pessimistisch gezien mag de productieafwijking van de kabelschoen namelijk ook zijn:
- 14,8 en 20,2 dan is het kopperoppervlak: 148,440 mm2
- 15,2 en 19,8 dan is het koperoppervlak: 126,449 mm2
Voor een 95 mm2 kabel in een Sf-matrijs is er dan nog een iets duurdere € 2,64 excl. BTW alternatieve M8 kabelschoen, één maat te groot (120mm2) bij een -12~13 mm2 toleratie: Erko KCS 8-120 met Dia-uitw. 20 en Dia-inwendig 15,5 mm = 125,467 mm2.
[ Voor 9% gewijzigd door cj1 op 12-10-2025 15:16 . Reden: Ouneva PK-serie toegevoegd, Erko KCS 8 ]
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j
Ik heb 4x 16S MB31 cellen, maar schakel een box wel eens uit om wat metingen te doen, de anderen lopen dan wat eerder vol of leeg. Na een keer laden / ontladen loopt alles weer netjes vlak.Rimco schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 15:52:
@SkiFan Ja. Heb hier ook 3 sets EVE 304Ah en 3 sets LF280k. Zelfs al zou 1 box eerder afschakelen kan de rest rustig verder. Heb wel Seplos V2, maar dat moet weinig uitmaken.
[ Voor 3% gewijzigd door BenSKIP op 11-10-2025 10:31 ]
Beste medetweakers,
Nu ik mijn batterij in productie heb, wil ik de volgende stap gaan zetten: het instellen en beheren vanuit Home Assistant.
Het uitgangspunt is dat ik zowel mijn Deye Inverter als de JK BMS van beide batterijen vanuit home assistant kan uitlezen, maar ook kan configuren.
Het uitlezen van de Deye was vrij makkelijk met de Solarman integratie, maar deze biedt niet voldoende mogelijkheden tot configuren (toch?) en de afhangkelijkheid van de Cloud (icm de fameuze "chineese Kill switch" dreiging) zou ik tot alles liever lokaal willen houden.
Uit wat initieel onderzoek heb ik de conclusie getrokken dat het beste is om zowel de JK BMS als de Deye dmv RS485 uit te lezen moet zijn.
Ik heb een mooie post gevonden van @Ilja uit 2023 waarin hij in detail uitlegt hoe de Deye te connecteren is via RS485.
Ook zijn er verschillende wie JK BMS koppelingen via RS485 maken mbv de "syssi" integratie (https://github.com/syssi/esphome-jk-bms), welke ook RS485 ondersteund.
Mijn vragen:
1) zijn de bovenstaande oplossingen nog steeds de meest toenaangevende manieren voor het koppelen van Deye en JK in HA?
2) aangezien ze beide van RS485 gebruik maken, is het mogelijk om dit op 1 en dezelfde ESP32/RS485 bus te koppelen? Ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat andere dit geprobeerd hebben, maar ik heb hier naar mijn weten niets over terug gelezen. Of is dit zeker niet aan te raden?
Nu ik mijn batterij in productie heb, wil ik de volgende stap gaan zetten: het instellen en beheren vanuit Home Assistant.
Het uitgangspunt is dat ik zowel mijn Deye Inverter als de JK BMS van beide batterijen vanuit home assistant kan uitlezen, maar ook kan configuren.
Het uitlezen van de Deye was vrij makkelijk met de Solarman integratie, maar deze biedt niet voldoende mogelijkheden tot configuren (toch?) en de afhangkelijkheid van de Cloud (icm de fameuze "chineese Kill switch" dreiging) zou ik tot alles liever lokaal willen houden.
Uit wat initieel onderzoek heb ik de conclusie getrokken dat het beste is om zowel de JK BMS als de Deye dmv RS485 uit te lezen moet zijn.
Ik heb een mooie post gevonden van @Ilja uit 2023 waarin hij in detail uitlegt hoe de Deye te connecteren is via RS485.
Ook zijn er verschillende wie JK BMS koppelingen via RS485 maken mbv de "syssi" integratie (https://github.com/syssi/esphome-jk-bms), welke ook RS485 ondersteund.
Mijn vragen:
1) zijn de bovenstaande oplossingen nog steeds de meest toenaangevende manieren voor het koppelen van Deye en JK in HA?
2) aangezien ze beide van RS485 gebruik maken, is het mogelijk om dit op 1 en dezelfde ESP32/RS485 bus te koppelen? Ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat andere dit geprobeerd hebben, maar ik heb hier naar mijn weten niets over terug gelezen. Of is dit zeker niet aan te raden?
Er zijn al VELE mogelijkheden:
Solar-Assistant --> https://solar-assistant.io/
Smart Integrations --> https://smarthomeintegrations.co.za
Deye ESS via de app Deye Cloud of Solarman Smart of Solarman Business
Er zijn ook commerciele producten met een abbo.
Ook binnen Homey kan je de Deye al aansturen.
Solar-Assistant --> https://solar-assistant.io/
Smart Integrations --> https://smarthomeintegrations.co.za
Deye ESS via de app Deye Cloud of Solarman Smart of Solarman Business
Er zijn ook commerciele producten met een abbo.
Ook binnen Homey kan je de Deye al aansturen.
hoewel dit natuurlijk super leuk is, moet je wel opletten dat je geen bedrijfskritsiche functies in je HomeAssistant stopt. mocht je HA er mee stoppen, wil je niet in het donker zitten.johnvolkering schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 15:15:
Beste medetweakers,
Nu ik mijn batterij in productie heb, wil ik de volgende stap gaan zetten: het instellen en beheren vanuit Home Assistant.
Het uitgangspunt is dat ik zowel mijn Deye Inverter als de JK BMS van beide batterijen vanuit home assistant kan uitlezen, maar ook kan configuren.
Het uitlezen van de Deye was vrij makkelijk met de Solarman integratie, maar deze biedt niet voldoende mogelijkheden tot configuren (toch?) en de afhangkelijkheid van de Cloud (icm de fameuze "chineese Kill switch" dreiging) zou ik tot alles liever lokaal willen houden.
Uit wat initieel onderzoek heb ik de conclusie getrokken dat het beste is om zowel de JK BMS als de Deye dmv RS485 uit te lezen moet zijn.
Ik heb een mooie post gevonden van @Ilja uit 2023 waarin hij in detail uitlegt hoe de Deye te connecteren is via RS485.
Ook zijn er verschillende wie JK BMS koppelingen via RS485 maken mbv de "syssi" integratie (https://github.com/syssi/esphome-jk-bms), welke ook RS485 ondersteund.
Mijn vragen:
1) zijn de bovenstaande oplossingen nog steeds de meest toenaangevende manieren voor het koppelen van Deye en JK in HA?
2) aangezien ze beide van RS485 gebruik maken, is het mogelijk om dit op 1 en dezelfde ESP32/RS485 bus te koppelen? Ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat andere dit geprobeerd hebben, maar ik heb hier naar mijn weten niets over terug gelezen. Of is dit zeker niet aan te raden?
verder is het natuurlijk altijd leuk om te hobbyen en te optimaliseren/tweaken
Als je het niet probeert, kun je het sowieso niet.
Hallo fellow tweakers,
Nu de zelfbouw thuisbatterijen steeds betaalbaarder worden, ben ik van plan ook de stap te wagen en ben me nu dus flink aan het inlezen. Ook 1 januari 2027, wanneer het salderen stopt, speelt in deze beslissing mee. Ik heb dit forum van voor tot achteren doorgelezen en ben al heel wat wijzer geworden. Maar hoe meer ik leer, hoe meer ik me realiseer dat ik nog veel dingen niet weet.
Mijn situatie is als volgt:
Ik heb een 3x 25A aansluiting in mijn vrijstaande woning.
Op het dak liggen 14 zonnepanelen van Zonneplan en ik wil in januari overstappen naar een dynamisch contract van Zonneplan(lagere kosten en meer mogelijkheden om mijn verbruik te regelen). Dat alles wordt aangestuurd door een Zonneplan One inverter, wat eigenlijk een gerebrande SAJ van het type R5-6K-T2 is, de drie-fasen versie met mogelijkheid tot een 2e array aan zonnepanelen.
Allereerst snap ik dat als ik alle kosten van dit avontuur in kaart breng, de terugverdientijd wellicht laat zien dat het niet rendabel is. Voor mij geen probleem, ik hou van tweaken en dat mag best een beetje geld kosten.
Nu begrijp ik, dat als ik een thuisbatterij wil aansluiten, heb ik daar natuurlijk een batterij voor nodig, voorzien van een BMS en een (actieve) balancer. Over die balancer zijn de meningen verdeeld, maar goed. Ik heb een 3 fasen inverter nodig, om hem te kunnen koppelen aan het stroomnet. Wat mij ook nog wel gaat lukken is met modbus via Home Assisant het op een slimme manier aan te sturen, maar vanaf dat punt wordt het voor mij wazig en komen bij mij een aantal vragen op:
Hopelijk zijn er mede tweakers die mij in de goede richting kunnen wijzen. Ik vraag niet om panklare antwoorden, want ik zoek en leer graag, ben vooral op zoek naar een duwtje in de goede richting!
Alvast bedankt!
Nu de zelfbouw thuisbatterijen steeds betaalbaarder worden, ben ik van plan ook de stap te wagen en ben me nu dus flink aan het inlezen. Ook 1 januari 2027, wanneer het salderen stopt, speelt in deze beslissing mee. Ik heb dit forum van voor tot achteren doorgelezen en ben al heel wat wijzer geworden. Maar hoe meer ik leer, hoe meer ik me realiseer dat ik nog veel dingen niet weet.
Mijn situatie is als volgt:
Ik heb een 3x 25A aansluiting in mijn vrijstaande woning.
Op het dak liggen 14 zonnepanelen van Zonneplan en ik wil in januari overstappen naar een dynamisch contract van Zonneplan(lagere kosten en meer mogelijkheden om mijn verbruik te regelen). Dat alles wordt aangestuurd door een Zonneplan One inverter, wat eigenlijk een gerebrande SAJ van het type R5-6K-T2 is, de drie-fasen versie met mogelijkheid tot een 2e array aan zonnepanelen.
Allereerst snap ik dat als ik alle kosten van dit avontuur in kaart breng, de terugverdientijd wellicht laat zien dat het niet rendabel is. Voor mij geen probleem, ik hou van tweaken en dat mag best een beetje geld kosten.
Nu begrijp ik, dat als ik een thuisbatterij wil aansluiten, heb ik daar natuurlijk een batterij voor nodig, voorzien van een BMS en een (actieve) balancer. Over die balancer zijn de meningen verdeeld, maar goed. Ik heb een 3 fasen inverter nodig, om hem te kunnen koppelen aan het stroomnet. Wat mij ook nog wel gaat lukken is met modbus via Home Assisant het op een slimme manier aan te sturen, maar vanaf dat punt wordt het voor mij wazig en komen bij mij een aantal vragen op:
- Als ik goed ben geïnformeerd kan de Zonneplan Inverter niet omgaan met de thuisbatterij, dus is bovengenoemde batterij-inverter een aparte inverter. Het wordt mij niet duidelijk hoe ik deze dan koppel aan mijn stroomnet.
- Kan ik zomaar een andere hybride inverter kopen en plaatsen en wat vindt Zonneplan daarvan. Als dat niet kan, hoe sluit ik dan alles aan?
- Wat mij ook nog niet duidelijk is: hoe zorg ik dat het systeem snapt dat ik eerst de stroom van mijn zonnepanelen wil gebruiken, als dat niet kan de batterij moet aanspreken en als dat allemaal niet lukt, moet hij stroom van het stroomnet trekken? Bestaan daar apparaten voor of kan ik dat ook allemaal via modbus regelen?
Hopelijk zijn er mede tweakers die mij in de goede richting kunnen wijzen. Ik vraag niet om panklare antwoorden, want ik zoek en leer graag, ben vooral op zoek naar een duwtje in de goede richting!
Alvast bedankt!
@Ron273 :
1. Gewoon in het Victron Topic kijken.
2. Salderen kan voor de meter, als je op fase 1 en 2 invoedt en op fase 3 weer afneemt, dan blijft de meter gewoon op 0 staan. Dat truukje doet de Victron. Die meet bij mij bv wat er op fase 1 ingevoedt wordt, en haalt dat op fase 3 weer weg om in de accu te stoppen.
Zodra er genoeg stroom in de accu zit, en je Victron VM3P75 meter meet verbruik, stuurt die de Multiplus aan om uit de akku in te voeden. Op die manier probeert ie de meter op nul te houden.
Je moet dus wel zo'n VM3P75 in je meterkast laten plaatsen met CT-Klemmen om de invoedende kabels. Die moet je verbindinden naar de Cerbo, die is als het ware de spin in je netwerk. Cerbo moet dan ook verbinden met je MultiPlus. En aan die Multiplus hangen dan weer je accu's. En het stroomnet uiteraard ook. Per MultiPlus kun je maar 1 fase aansturen.
Hoef je geen andere inverter te kopen.
1. Gewoon in het Victron Topic kijken.
2. Salderen kan voor de meter, als je op fase 1 en 2 invoedt en op fase 3 weer afneemt, dan blijft de meter gewoon op 0 staan. Dat truukje doet de Victron. Die meet bij mij bv wat er op fase 1 ingevoedt wordt, en haalt dat op fase 3 weer weg om in de accu te stoppen.
Zodra er genoeg stroom in de accu zit, en je Victron VM3P75 meter meet verbruik, stuurt die de Multiplus aan om uit de akku in te voeden. Op die manier probeert ie de meter op nul te houden.
Je moet dus wel zo'n VM3P75 in je meterkast laten plaatsen met CT-Klemmen om de invoedende kabels. Die moet je verbindinden naar de Cerbo, die is als het ware de spin in je netwerk. Cerbo moet dan ook verbinden met je MultiPlus. En aan die Multiplus hangen dan weer je accu's. En het stroomnet uiteraard ook. Per MultiPlus kun je maar 1 fase aansturen.
Hoef je geen andere inverter te kopen.
[ Voor 45% gewijzigd door SkiFan op 14-10-2025 10:41 ]
Jurist in zijn vrije tijd, IT'er van beroep.
Duidelijk, dat klinkt logisch. Kan ik daarmee ook het stopzetten van de teruglevering regelen bij negatieve energieprijzen?SkiFan schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 09:59:
@Ron273 :
2. Salderen kan voor de meter, als je op fase 1 en 2 invoedt en op fase 3 weer afneemt, dan blijft de meter gewoon op 0 staan. Dat truukje doet de Victron. Die meet bij mij bv wat er op fase 1 ingevoedt wordt, en haalt dat op fase 3 weer weg om in de accu te stoppen.
Zodra er genoeg stroom in de accu zit, en je Victron VM3P75 meter meet verbruik, stuurt die de Multiplus aan om uit de akku in te voeden. Op die manier probeert ie de meter op nul te houden.
Je moet dus wel zo'n VM3P75 in je meterkast laten plaatsen met CT-Klemmen om de invoedende kabels. Die moet je verbindinden naar de Cerbo, die is als het ware de spin in je netwerk. Cerbo moet dan ook verbinden met je MultiPlus.
Maar dan moet ik wel 3 multiplussen kopen en die nemen best nog veel ruimte in t.o.v. bijvoorbeeld een Deye 3 fasen inverter. Ook het prijsverschil wordt dan interessant. Ik neem aan dat de Victron energiemeter en de Cerbo ook niet compatible zijn met de Deye, dus dan moet ik de aansturing ook anders gaan regelen.SkiFan schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 09:59:
En aan die Multiplus hangen dan weer je accu's. En het stroomnet uiteraard ook. Per MultiPlus kun je maar 1 fase aansturen.
Hoef je geen andere inverter te kopen.
Dank voor de informatie, ik ga het Victron topic en het Deye topic eens goed uitspitten!
Je wilt bij negatieve EPEX prijzen vanaf 2027 vooral je overschot opslaan in je batterij (en later evt duur verkopen). Dat kan Victron prima. Sommige omvormers kunnen door Victron ook daadwerkelijk gestopt worden, maar dat is m.i. minder relevant.Ron273 schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 11:44:
[...]
Duidelijk, dat klinkt logisch. Kan ik daarmee ook het stopzetten van de teruglevering regelen bij negatieve energieprijzen?
Je kunt ook prima beginnen met 1 multiplus natuurlijk. Verbruik op de ene fase wordt door je meter weggestreept tegen teruglevering op de andere fase; het gaat om het som van het vermogen van de fasen.[...]
Maar dan moet ik wel 3 multiplussen kopen en die nemen best nog veel ruimte in t.o.v. bijvoorbeeld een Deye 3 fasen inverter. Ook het prijsverschil wordt dan interessant. Ik neem aan dat de Victron energiemeter en de Cerbo ook niet compatible zijn met de Deye, dus dan moet ik de aansturing ook anders gaan regelen.
Dank voor de informatie, ik ga het Victron topic en het Deye topic eens goed uitspitten!
Check mijn thuisbatterijsimulator
Terugleveren stopzetten zal daarmee niet lukken. Wellicht is het wel een idee om de accu te overbemeten, dan overdag de accu vol te laten proppen en die 's avonds weer te laten ontladen. Via DESS zou dat wellicht moeten kunnen.Ron273 schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 11:44:
[...]
Duidelijk, dat klinkt logisch. Kan ik daarmee ook het stopzetten van de teruglevering regelen bij negatieve energieprijzen?
[...]
Maar dan moet ik wel 3 multiplussen kopen en die nemen best nog veel ruimte in t.o.v. bijvoorbeeld een Deye 3 fasen inverter. Ook het prijsverschil wordt dan interessant. Ik neem aan dat de Victron energiemeter en de Cerbo ook niet compatible zijn met de Deye, dus dan moet ik de aansturing ook anders gaan regelen.
Dank voor de informatie, ik ga het Victron topic en het Deye topic eens goed uitspitten!
Waarom zou je 3 MP's moeten kopen? Hoeveel vermogen lever je maximaal terug?
Jurist in zijn vrije tijd, IT'er van beroep.
Ik heb zelf 3x een 5000 hangen. Het is wat mij betreft nuttig om twee redenen: je profiteert een stuk meer van EPEX handel, en je kunt (strakjes) in korte tijd je PV opwek goed verkopen tegen de beste prijs. Maar het is een afweging die een ieder voor zich moet maken. Je kunt met de simulator uit mijn handtekening inzicht krijgen in de invloed van diverse ontwerpkeuzes op de EPEX handel.SkiFan schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 11:54:
[...]
Terugleveren stopzetten zal daarmee niet lukken. Wellicht is het wel een idee om de accu te overbemeten, dan overdag de accu vol te laten proppen en die 's avonds weer te laten ontladen. Via DESS zou dat wellicht moeten kunnen.
Waarom zou je 3 MP's moeten kopen? Hoeveel vermogen lever je maximaal terug?
Check mijn thuisbatterijsimulator
Je zou die calculator - als je daar zin in zou hebben - mogen uitbreiden om uit te rekenen hoe lang het duurt voordat je die extra 2 x multiplus 5000 + extra accu + bijbehorende montage kosten hebt terug verdient en hoe dat zich verhoudt tot een één-fase setup. Daarbij is zeker een ~30 kWh setup nodig om dat vermogen van de 3xmp te kunnen benutten, of ze allemaal knijpen tot max 0.5C van de accu.MrFish schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 11:59:
[...]
Ik heb zelf 3x een 5000 hangen. Het is wat mij betreft nuttig om twee redenen: je profiteert een stuk meer van EPEX handel, en je kunt (strakjes) in korte tijd je PV opwek goed verkopen tegen de beste prijs. Maar het is een afweging die een ieder voor zich moet maken. Je kunt met de simulator uit mijn handtekening inzicht krijgen in de invloed van diverse ontwerpkeuzes op de EPEX handel.
Ik heb een 3 fase systeem, dus in mijn hoofd had ik per fase een Multiplus nodig, dus als dat niet nodig is, alleen maar beter. Ik heb (nu nog) niet zo'n behoefte om met in de EPEX handel te storten. Begrijp ik dan goed dat ik er maar 1 nodig heb?MrFish schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 11:59:
[...]
Ik heb zelf 3x een 5000 hangen. Het is wat mij betreft nuttig om twee redenen: je profiteert een stuk meer van EPEX handel, en je kunt (strakjes) in korte tijd je PV opwek goed verkopen tegen de beste prijs. Maar het is een afweging die een ieder voor zich moet maken. Je kunt met de simulator uit mijn handtekening inzicht krijgen in de invloed van diverse ontwerpkeuzes op de EPEX handel.
Ja, dat zijn leuke vragen om te beantwoorden. Dat kun je nu al ongeveer doen. Met 16 kWh / 3.7 kW laden / 4 kW ontladen kom je op 336€ voor 2024. Met 32 kWh, 8 kW laden / 10 kW ontladen (mijn instellingen op dit moment) op € 726. Veel hogere vermogens hebben overigens ook weinig extra opbrengst.Q schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 12:10:
[...]
Je zou die calculator - als je daar zin in zou hebben - mogen uitbreiden om uit te rekenen hoe lang het duurt voordat je die extra 2 x multiplus 5000 + extra accu + bijbehorende montage kosten hebt terug verdient en hoe dat zich verhoudt tot een één-fase setup. Daarbij is zeker een ~30 kWh setup nodig om dat vermogen van de 3xmp te kunnen benutten, of ze allemaal knijpen tot max 0.5C van de accu.
Ik heb ook een Python implementatie (niet publiek) waarin ik bijv. de vermogensafhankelijke efficientie van een MP kan meenemen.
[ Voor 12% gewijzigd door MrFish op 14-10-2025 12:17 ]
Check mijn thuisbatterijsimulator
Correct.Ron273 schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 12:11:
[...]
Ik heb een 3 fase systeem, dus in mijn hoofd had ik per fase een Multiplus nodig, dus als dat niet nodig is, alleen maar beter. Ik heb (nu nog) niet zo'n behoefte om met in de EPEX handel te storten. Begrijp ik dan goed dat ik er maar 1 nodig heb?
Check mijn thuisbatterijsimulator
In jouw voorbeeld, bij een meerprijs van 3000 euro voor 1 extra accu 15kWh en 2 x mp5000 (en die prijs is waarschijnlijk te laag) kost het ruim 7 jaar om gegeven dit voorbeeld de investering terug te verdienen. Of je dat redelijk vind of niet, is aan mensen zelf.MrFish schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 12:14:
[...]
Ja, dat zijn leuke vragen om te beantwoorden. Dat kun je nu al ongeveer doen. Met 16 kWh / 3.7 kW laden / 4 kW ontladen kom je op 336€ voor 2024. Met 32 kWh, 8 kW laden / 10 kW ontladen (mijn instellingen op dit moment) op € 726. Veel hogere vermogens hebben overigens ook weinig extra opbrengst.
Ik heb ook een Python implementatie (niet publiek) waarin ik bijv. de vermogensafhankelijke efficientie van een MP kan meenemen.
Ik denk dat het met alle kleingrut, extra busbar aansluitingen, kabels, meterkast, etc zeker 8 jaar gaat worden.
Het leuke is dat er plannen zijn om vanaf 2028 voor iedereen in NL een tijdsvlak gebonden prijstarief te hanteren. Dan gaat het grote publiek wakker worden. Wat dat voor de handelsprijzen gaat doen...
Ja, mits je PV natuurlijk niet op 3 fases vol staat terug te leveren. Je kunt op 1 fase ong. 20A weer binnensleuren met een 5000. Je kunt ook met 1 beginnen en dan uitbreiden.Ron273 schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 12:11:
[...]
Ik heb een 3 fase systeem, dus in mijn hoofd had ik per fase een Multiplus nodig, dus als dat niet nodig is, alleen maar beter. Ik heb (nu nog) niet zo'n behoefte om met in de EPEX handel te storten. Begrijp ik dan goed dat ik er maar 1 nodig heb?
Jurist in zijn vrije tijd, IT'er van beroep.
Bij het aandraaiden van de moeren op de batterijcel braken bij mij de connectors af bij 6 batterijcellen. Geen idee hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ik gebruik een dure momentsleutel van Wiha en had alles, volgens instructie, op 5nm aangedraaid. Ik weet dus niet waar de fout ligt, maar bij de andere cellen lijkt het geen probleem te zijn. Wat wel een probleem is, is dat Yixiang niet mee wil werken aan een oplossing en zegt dat er niks mis is met de cellen.
Zij verwezen naar de methode gebruikt in dit filmpje van Andy om het te repareren: YouTube: EVE Battery terminal quick repair and QR code scan with surprise res...
Dit heb ik geprobeerd, maar zodra ik er vervolgens een moer op aandraai draait hij los. Met zo'n onbetrouwbare verbinding wil ik natuurlijk geen batterij bouwen.
Mijn vraag aan jullie: Hebben jullie een betrouwbare manier om dit te repareren?
Alvast bedankt voor deze eindeloze bron van informatie!
Zij verwezen naar de methode gebruikt in dit filmpje van Andy om het te repareren: YouTube: EVE Battery terminal quick repair and QR code scan with surprise res...
Dit heb ik geprobeerd, maar zodra ik er vervolgens een moer op aandraai draait hij los. Met zo'n onbetrouwbare verbinding wil ik natuurlijk geen batterij bouwen.
Mijn vraag aan jullie: Hebben jullie een betrouwbare manier om dit te repareren?
Alvast bedankt voor deze eindeloze bron van informatie!
:strip_exif()/f/image/I1Gzb3dwvq9b6DgSYWEv53Sx.jpg?f=fotoalbum_large)
Een klein stukje cruciale informatie ontbreekt. Iig voor de rest van ons om van te leren. Op hoeveel NM heb je ze aangedraaid met je dure momentsleutel?barkar schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 16:59:
Bij het aandraaiden van de moeren op de batterijcel braken bij mij de connectors af bij 6 batterijcellen. Geen idee hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ik gebruik een dure momentsleutel van Wiha. Ik weet dus niet waar de fout ligt, maar bij de andere cellen lijkt het geen probleem te zijn. Wat wel een probleem is, is dat Yixiang niet mee wil werken aan een oplossing en zegt dat er niks mis is met de cellen.
Zij verwezen naar de methode gebruikt in dit filmpje van Andy om het te repareren: YouTube: EVE Battery terminal quick repair and QR code scan with surprise res...
Dit heb ik geprobeerd, maar zodra ik er vervolgens een moer op aandraai draait hij los. Met zo'n onbetrouwbare verbinding wil ik natuurlijk geen batterij bouwen.
Mijn vraag aan jullie: Hebben jullie een betrouwbare manier om dit te repareren?
Alvast bedankt voor deze eindeloze bron van informatie!
[Afbeelding]
Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh
Excuus 5nm volgens instructie. Ik zal de post aanpassen.V_ger schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 17:10:
[...]
Een klein stukje cruciale informatie ontbreekt. Iig voor de rest van ons om van te leren. Op hoeveel NM heb je ze aangedraaid met je dure momentsleutel?
Enorm zuur maar ik denk toch echt wel dat je hier te hard aan hebt liggen sleutelen en dat je dus best een nieuwe cel aanschaft. Hierboven ook al de vraag: op hoeveel heb je die momentsleutel gezet?barkar schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 16:59:
Bij het aandraaiden van de moeren op de batterijcel braken bij mij de connectors af bij 6 batterijcellen. Geen idee hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ik gebruik een dure momentsleutel van Wiha. Ik weet dus niet waar de fout ligt, maar bij de andere cellen lijkt het geen probleem te zijn. Wat wel een probleem is, is dat Yixiang niet mee wil werken aan een oplossing en zegt dat er niks mis is met de cellen.
Zij verwezen naar de methode gebruikt in dit filmpje van Andy om het te repareren: YouTube: EVE Battery terminal quick repair and QR code scan with surprise res...
Dit heb ik geprobeerd, maar zodra ik er vervolgens een moer op aandraai draait hij los. Met zo'n onbetrouwbare verbinding wil ik natuurlijk geen batterij bouwen.
Mijn vraag aan jullie: Hebben jullie een betrouwbare manier om dit te repareren?
Alvast bedankt voor deze eindeloze bron van informatie!
[Afbeelding]
Ik wil zeker hand in eigen boezem steken dat ik initieel iets verkeerd gedaan heb of gebruikt heb hoor. De vraag is nu of ik deze cellen nog bruikbaar kan maken.HyperBart schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 17:14:
[...]
Enorm zuur maar ik denk toch echt wel dat je hier te hard aan hebt liggen sleutelen en dat je dus best een nieuwe cel aanschaft. Hierboven ook al de vraag: op hoeveel heb je die momentsleutel gezet?
Je dure wiha momentsleutel is ook niet compatibel met chinesium terminals. Daarvoer moet je een bijpassende chinesium momentsleutel gebruiken van 5 euro 😉
Als je geen maatje grotere studs kan plaatsen door opnieuw te tappen zoals vriend Andy heeft gedaan en je hebt geen laserwelder bij de hand...tja
Toch nieuwe cellen ben ik bang.
Iemand er iets aan laten doen loont al niet want nieuwe cellen kosten je 50-60 E de stuk of iets in die buurt.
Als je geen maatje grotere studs kan plaatsen door opnieuw te tappen zoals vriend Andy heeft gedaan en je hebt geen laserwelder bij de hand...tja
Toch nieuwe cellen ben ik bang.
Iemand er iets aan laten doen loont al niet want nieuwe cellen kosten je 50-60 E de stuk of iets in die buurt.
[ Voor 4% gewijzigd door V_ger op 14-10-2025 17:41 ]
Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh
@barkar auw wat zuur, al snap ik niet helemaal hoe je uiteindelijk 6 cellen hebt weten te beschadigen, ik zou bij de eerste al direct zijn gestopt.
Ik heb mijn terminals aangedraaid met 4nm (op advies komtie van ome Andy) omdat we de Chinese specs niet al te letterlijk willen nemen en een veilige marge in acht nemen.
Als jij echt 5nm hebt gebruikt (maarja toon dat maar eens aan, en al helemaal lastig omdat je er 6 beschadigd hebt) zou je gewoon recht hebben op garantie. Maar die vlieger gaat niet op in China (dit is exact de reden waarom ik mijn cellen NIET in China heb gekocht maar gewoon bij NKON).
En nou staat Yixiang al helemaal niet bekend om zijn geweldige klantenservice.
Belangrijkste wat je goed in je oren moet knopen als je dit wilt (laten) repareren is onder geen beding met een warme methode gaan werken (Lassen / Soldern oid)
Uitboren (en dan zeker zijn dat je niet te diep gaat) en een grotere draad in (laten) tappen is in mijn beleving een goede optie.
Wat wellicht ook nog zou kunnen werken (gebruikte ik vaak op mijn brommers als ik weer eens mijn bougie te hard had aangedraaid en de draad gemold had) is een helicoil gebruiken (google maar even). (ook ik hoor nu net dat Andy dat ook noemt op ongeveer 10.00 in de video)
Zelf schroefdraad repareren zou ik wel eerst even oefenen op iets anders dan je cellen, want dit vergt wel wat handigheid in metaal bewerking en je hebt niet oneindig kansen voor je de cellen definitief beyond repair beschadigd.
Repareren is mogelijk, maar wel met het juiste gereedschap en juiste vakmanschap. Kortom als je zelf niet een goede kolomboor hebt die je ook op de juiste diepte kun instellen zodat je nooit te diep boort (en lood recht) zou ik eens informeren in de buurt of er een bedrijf is, of wellicht een makerspace waar ze je kunnen helpen.
Maar zelf klooien zonder de juiste ervaring kan je verder van huis helpen.
Ik heb mijn terminals aangedraaid met 4nm (op advies komtie van ome Andy) omdat we de Chinese specs niet al te letterlijk willen nemen en een veilige marge in acht nemen.
Als jij echt 5nm hebt gebruikt (maarja toon dat maar eens aan, en al helemaal lastig omdat je er 6 beschadigd hebt) zou je gewoon recht hebben op garantie. Maar die vlieger gaat niet op in China (dit is exact de reden waarom ik mijn cellen NIET in China heb gekocht maar gewoon bij NKON).
En nou staat Yixiang al helemaal niet bekend om zijn geweldige klantenservice.
Belangrijkste wat je goed in je oren moet knopen als je dit wilt (laten) repareren is onder geen beding met een warme methode gaan werken (Lassen / Soldern oid)
Uitboren (en dan zeker zijn dat je niet te diep gaat) en een grotere draad in (laten) tappen is in mijn beleving een goede optie.
Wat wellicht ook nog zou kunnen werken (gebruikte ik vaak op mijn brommers als ik weer eens mijn bougie te hard had aangedraaid en de draad gemold had) is een helicoil gebruiken (google maar even). (ook ik hoor nu net dat Andy dat ook noemt op ongeveer 10.00 in de video)
Zelf schroefdraad repareren zou ik wel eerst even oefenen op iets anders dan je cellen, want dit vergt wel wat handigheid in metaal bewerking en je hebt niet oneindig kansen voor je de cellen definitief beyond repair beschadigd.
Repareren is mogelijk, maar wel met het juiste gereedschap en juiste vakmanschap. Kortom als je zelf niet een goede kolomboor hebt die je ook op de juiste diepte kun instellen zodat je nooit te diep boort (en lood recht) zou ik eens informeren in de buurt of er een bedrijf is, of wellicht een makerspace waar ze je kunnen helpen.
Maar zelf klooien zonder de juiste ervaring kan je verder van huis helpen.
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
Ook al zegt de LFP battery dat je met 6nm kunt aandraaien, zegt Andy al dat je 4nm gebruiken moet. Zoals al vele keren eerder besproken geeft Yixiang NOOIT thuis als er problemen zijn.
Waar zitten die?cyclone schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 18:02:
.... wat je goed in je orgen moet knopen ...
2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu
Heb je je wiha wel op de juiste manier gebruikt? En zo ja is de kalibratie in orde? 6nm kunnen ze ook prima hebben. Het eerste klikje is al stop he. Zie er zat die doordraaien na de klik omdat ze denken dat de sleutel toch niet harder gaat doortrekken dan… Zijn top sleutels, zo ook de wera momentsleutels 👌🏻
Wel zuur hoor. Tappen en nieuwe inzetten.
Wel zuur hoor. Tappen en nieuwe inzetten.
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output
Ik heb mijn 32 x MB31 dubbelstut met 6 nm aangetrokken met een van het werk gekalibreerde moment sleutel vast gezet. Nu werkte ik in het verleden al veel met aluminium verbindingen. Daar is de instructie altijd geweest 1 x op moment aanzetten en nooit weer aanzitten, dus niet natrekken.
Daarnaast is het bij lage moment vast zetten van belang dat je de momentdopsleutel loodrecht op de boutkop houd en liefst de stut ook ondersteund.
Daarnaast is het bij lage moment vast zetten van belang dat je de momentdopsleutel loodrecht op de boutkop houd en liefst de stut ook ondersteund.
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
@barkar zit ik net een nieuw Mr Millo video te kijken waarin jij wellicht de oorzaak van jou issue kunt vinden. Ik wist het ook niet maar het maakt dus uit bij een mechanische moment sleutel dat je deze goed aan het uiteinde vastpakt en niet in het midden.
Wellicht heb je dit fout gedaan, maar check even deze uitleg video hij legt aan de hand van voorbeelden exact uit hoe je door je moment sleutel niet goed vast te pakken teveel kracht zet (en dus je terminals kapot draait)
Wellicht heb je dit fout gedaan, maar check even deze uitleg video hij legt aan de hand van voorbeelden exact uit hoe je door je moment sleutel niet goed vast te pakken teveel kracht zet (en dus je terminals kapot draait)
[ Voor 3% gewijzigd door cyclone op 14-10-2025 21:56 ]
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
Dat was weer even geleden, zo'n lesje natuurkunde, dank voor het posten!cyclone schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 21:54:
@barkar zit ik net een nieuw Mr Millo video te kijken waarin jij wellicht de oorzaak van jou issue kunt vinden. Ik wist het ook niet maar het maakt dus uit bij een mechanische moment sleutel dat je deze goed aan het uiteinde vastpakt en niet in het midden.
Wellicht heb je dit fout gedaan, maar check even deze uitleg video hij legt aan de hand van voorbeelden exact uit hoe je door je moment sleutel niet goed vast te pakken teveel kracht zet (en dus je terminals kapot draait)
Je kan ze laten laserlassen. Zo'n tapset is ook niet alles.barkar schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 16:59:
Bij het aandraaiden van de moeren op de batterijcel braken bij mij de connectors af bij 6 batterijcellen. Geen idee hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ik gebruik een dure momentsleutel van Wiha en had alles, volgens instructie, op 5nm aangedraaid. Ik weet dus niet waar de fout ligt, maar bij de andere cellen lijkt het geen probleem te zijn. Wat wel een probleem is, is dat Yixiang niet mee wil werken aan een oplossing en zegt dat er niks mis is met de cellen.
Zij verwezen naar de methode gebruikt in dit filmpje van Andy om het te repareren: YouTube: EVE Battery terminal quick repair and QR code scan with surprise res...
Dit heb ik geprobeerd, maar zodra ik er vervolgens een moer op aandraai draait hij los. Met zo'n onbetrouwbare verbinding wil ik natuurlijk geen batterij bouwen.
Mijn vraag aan jullie: Hebben jullie een betrouwbare manier om dit te repareren?
Alvast bedankt voor deze eindeloze bron van informatie!
[Afbeelding]
Allereerst is voor het uitboren een kolom boor machine nodig, dit moet precies, recht en niet te diep boren zijn. Met een handboor wordt het niks. Dus je moet weten hoe diep je mag/moet boren. Het tappen van draad is niet moeilijk, kan door een links handige ook worden gedaan. Genoeg op YouTube te vinden.
Maar wat is er mis met handvast is vast. Ik doe niet anders en heb nooit anders gedaan. Belangrijk is het niet butteren van draden maar om de kabel ogen loeivast te draaien met kans op schade is nergens voor nodig.
Maar wat is er mis met handvast is vast. Ik doe niet anders en heb nooit anders gedaan. Belangrijk is het niet butteren van draden maar om de kabel ogen loeivast te draaien met kans op schade is nergens voor nodig.
Zelf heb ik ook niet stil gezeten met mijn schuurtje project. Wel enorm gestagneerd door ziekte maar nu weer in progress. Het systeem is een Victon MP2 en een Victron MPTT RS om rechtstreeks mijn zon in 2 strings in de batterijen te laden. Het systeem draait met zelf geschreven software in NodeRed die op basis van Tibber kwartier prijzen de Electra uit de batterijen op het net zet. Het hardware project is nog niet volledig af maar hier een foto van de opstelling in mijn schuurtje. Alle gebruikte hardware is op basis van allerbeste op de markt verkrijgbaar, het kost wel wat maar dan heb je ook wat. Alle kabelogen zijn hydraulisch bekrimpt en de gebruikte kabels allen 50mm2 dubbel geïsoleerd. De Batterijen 4 x 16 lf280k EVE, de on/off is van Victron DIY ingebouwd. Om de batterijen in de App te onderscheiden zijn ze voorzien van A B C D. De batterijen zijn met afneembare connectoren op het systeem aangesloten en de batterijen, voorzien van wieltjes, kunnen in een noodgeval rijdend uit de schuur worden verwijderd.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/iRNqDbJrOkhwKjCuAMq1g5oG.jpg?f=user_large)
Interessant nieuwtje:
/f/image/JzYUIDntq65jBDG7HbGu2PBf.png?f=fotoalbum_large)
Hij is hier al veelvuldig besproken: De 500mA zekering voor de VM-3P75CT meter van Victron. Het was immers voorschrift fabrikant
. Victron heeft nu zelf besloten dat het niet meer nodig is. Het lijkt een "beslissing" zonder dat er een hardware revisie is gedaan. Ik ga mijn zekering er tussenuit halen, is niet het meest fraaie stukje uit mijn installatie.
[bron]
/f/image/JzYUIDntq65jBDG7HbGu2PBf.png?f=fotoalbum_large)
Hij is hier al veelvuldig besproken: De 500mA zekering voor de VM-3P75CT meter van Victron. Het was immers voorschrift fabrikant
[bron]
Let wel even op: Victron schrijft ook dat als de bedrading naar de meter dunner is dan de bedrading waar deze vanaf getakt is, je een 3P+N (of 4P) automaat moet toevoegen om deze dunnere bedrading te beschermen. Dit voorschrift is ongewijzigd.DiXY schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 11:20:
Interessant nieuwtje:
[Afbeelding]
Hij is hier al veelvuldig besproken: De 500mA zekering voor de VM-3P75CT meter van Victron. Het was immers voorschrift fabrikant. Victron heeft nu zelf besloten dat het niet meer nodig is. Het lijkt een "beslissing" zonder dat er een hardware revisie is gedaan. Ik ga mijn zekering er tussenuit halen, is niet het meest fraaie stukje uit mijn installatie.
[bron]
Alleen de 500mA zekering die de meter beschermt is komen te vervallen.
[ Voor 4% gewijzigd door Hermarcel op 18-10-2025 11:59 ]
@Hermarcel een kWh-meter helemaal ongezekerd monteren (!! ??), geen idee wie da in zijn hoofd haalt, maar ik niet. Hier zit hij gewoon parallel aan een 3x16A groepje (om volledig te zijn: +N), met nu nog een 500mA zekering in de nul.
@DiXY
Helemaal ongezekerd? Nee, maar als je hem aansluit met bv 1,5mm2 achter bv een B32, dan zijn die 1,5mm2 draden te dun en moet er nog een (bv) B6 tussen. Zou je de meter met 6mm2 aansluiten achter die B32, dan hoeft dat niet ( 6mm2 is immers dik genoeg voor 32A ). Jammer genoeg past 6mm2 niet in de aansluitklemmen van de meter.
Helemaal ongezekerd? Nee, maar als je hem aansluit met bv 1,5mm2 achter bv een B32, dan zijn die 1,5mm2 draden te dun en moet er nog een (bv) B6 tussen. Zou je de meter met 6mm2 aansluiten achter die B32, dan hoeft dat niet ( 6mm2 is immers dik genoeg voor 32A ). Jammer genoeg past 6mm2 niet in de aansluitklemmen van de meter.
Zou de vm-375ct dan toch een eigen ingebouwde zekering hebben ?
Indien dit zo is dan hoeft de toevoerdraad niet dikker te zijn dan de ingebouwde zekering vereist. 500mA kun je dan af met 0,5 mm2
Indien dit zo is dan hoeft de toevoerdraad niet dikker te zijn dan de ingebouwde zekering vereist. 500mA kun je dan af met 0,5 mm2
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Om de meter te beveiligen heb je gelijk, maar automaten zijn om kabels/draden te beveiligen. Als je bv. een sluiting hebt tussen een fasedraad en de nuldraad helpt de interne zekering van de meter niks.habbekrats schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 18:37:
Zou de vm-375ct dan toch een eigen ingebouwde zekering hebben ?
Indien dit zo is dan hoeft de toevoerdraad niet dikker te zijn dan de ingebouwde zekering vereist. 500mA kun je dan af met 0,5 mm2
[ Voor 11% gewijzigd door Hermarcel op 19-10-2025 00:26 ]
Ik heb er denk ik zelfs nog dunner tussen zitten. Als zon draadje los zou komen en sluiting maakt, dan smelt ie gelijk weg. Zekering is onzinhabbekrats schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 18:37:
Zou de vm-375ct dan toch een eigen ingebouwde zekering hebben ?
Indien dit zo is dan hoeft de toevoerdraad niet dikker te zijn dan de ingebouwde zekering vereist. 500mA kun je dan af met 0,5 mm2
1 PVoutput . Dongen NB
In een groepenkast mag je van de hoofdrail naar de eerste beveiliging draad gebruiken dat bij de beveiliging past. Een 250A rail systeem kun je niet aftakken naar een 16A automaat met een 120mm2 dat mag dan met een 2,5mm2 meestal gebruiken we dan toch 6mm2.Hermarcel schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 00:25:
[...]
Om de meter te beveiligen heb je gelijk, maar automaten zijn om kabels/draden te beveiligen. Als je bv. een sluiting hebt tussen een fasedraad en de nuldraad helpt de interne zekering van de meter niks.
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Als je de voeding van de meter na een B16 aftakt, is 2.5mm2 soepel meer dan goed natuurlijk en dat past ook. Dunner mag waarschijnlijk ook: aan je schemerlampjes zit ook maar 0.75mm2 ofzo achter een B16, als de kortsluitstroom maar hoog genoeg is.
De laatste toevoeging aan de verschillende maatvoeringen qua kabelschoenen is afkomstig van Cembre.cj1 schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 17:14:
[...]
Bij de zoektocht naar kabelschoenen persen ...
Tot nu toe had ik 5 verschillende maten kabelschoenen voor 95 mm2 kabel. Daar komen er weer twee bij:
- inwendig = 15,0 mm¹ + uitwendig = 18,4 mm¹ = 89,2 mm² (Cembre A20-M)
- inwendig = 15,0 mm¹ + uitwendig = 18,8 mm¹ = 100,9 mm² (Italiaans, CI95)
- inwendig = 14,5 mm¹ + uitwendig = 19,0 mm¹ = 118,4 mm² (NF C 20-130/DIN VDE 57295/DIN 0295? = Klauke F/Mecatraction DEF-TSV)
- inwendig = 15,2 mm¹ + uitwendig = 19,6 mm¹ = 120,3 mm² (Cembre A24-M)
- inwendig = 15,0 mm¹ + uitwendig = 19,5 mm¹ = 121,9 mm² (Klauke R serie +1, Hilpress=Rema?)
- inwendig = 15,5 mm¹ + uitwendig = 20,0 mm¹ = 125,5 mm² (Duitse industrie standaard; Weitkowitz/Intercable ICF)
- inwendig = 15,0 mm¹ + uitwendig = 20,0 mm¹ = 137,4 mm² (Siemens Norm SN 71322 / Elpress KRF serie / Intercable SF-serie / Ouneva PK-serie)
[ Voor 0% gewijzigd door cj1 op 22-10-2025 08:51 . Reden: Klauke R serie ingevoegd ]
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j
Dat noemen ze in Duitsland een Kurzschlussdraht. We hebben mijn VM3P75 met een 3-voudige B6 en kortsluitdraad gezekerd. Als daar sluiting in komt is het inderdaad poef, draadje weg.reneeke1970 schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 09:54:
[...]
Ik heb er denk ik zelfs nog dunner tussen zitten. Als zon draadje los zou komen en sluiting maakt, dan smelt ie gelijk weg. Zekering is onzin
Jurist in zijn vrije tijd, IT'er van beroep.
@SkiFan @reneeke1970
Hmm, interessant. Een smeltveiligheid is, al je alle nuance weglaat, ook niet meer dan een dun draadje.
Hmm, interessant. Een smeltveiligheid is, al je alle nuance weglaat, ook niet meer dan een dun draadje.
Precies. En dat is ook van toepassing op je balanceerdraden van je BMS naar je cellen. Die zijn niet voor niets zo dun. En die moet je dus ook niet dikker gaan maken in het kader van "meer dik is meer beter".
Dan hoef je er ook geen 3 of 5A glaszekering tussen te doen.
Die dropveter is in het geval van een probleem POEF weg. DAT is dus je zekering. Ook van toepassing op je meter. In mijn geval een ET340. Dat extra draadje is alleen voor het eigen verbruik. Dus normaal weet ik het 2W ofzo. Dus gewoon met 0.10mm2 dropveter aansluiten.
Nou ja kom maar op met die flak nu, dit zijn in ieder geval mijn 2 centen.
Dan hoef je er ook geen 3 of 5A glaszekering tussen te doen.
Die dropveter is in het geval van een probleem POEF weg. DAT is dus je zekering. Ook van toepassing op je meter. In mijn geval een ET340. Dat extra draadje is alleen voor het eigen verbruik. Dus normaal weet ik het 2W ofzo. Dus gewoon met 0.10mm2 dropveter aansluiten.
Nou ja kom maar op met die flak nu, dit zijn in ieder geval mijn 2 centen.
Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh
Helemaal mee eens, met 1 opmerking. Hij meet via die dropveter(s) natuurlijk ook de spanning, de fasevolgorde en de frequentie. Maar da's geneuzel in de marge (maar tochV_ger schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 11:19:
Dat extra draadje is alleen voor het eigen verbruik. Dus normaal weet ik het 2W ofzo. Dus gewoon met 0.10mm2 dropveter aansluiten.
Jurist in zijn vrije tijd, IT'er van beroep.
Voor het BMS, als ie de spanning meet, is de stroom 0. Dan is de dikte van de draad over 50cm niet echt relevant meer.SkiFan schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 11:31:
[...]
Helemaal mee eens, met 1 opmerking. Hij meet via die dropveter(s) natuurlijk ook de spanning, de fasevolgorde en de frequentie. Maar da's geneuzel in de marge (maar toch)
Voor de meter, die dropveter is alleen maar voor de voeding van de meter zelf, niets anders. Althans bij mijn ET340, maar die werkt niet met spoelen.
Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh
Daarom plaats ik in die meet draad ook geen zekering, dat geeft afwijking in je vermogen meting.SkiFan schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 11:31:
[...]
Helemaal mee eens, met 1 opmerking. Hij meet via die dropveter(s) natuurlijk ook de spanning, de fasevolgorde en de frequentie. Maar da's geneuzel in de marge (maar toch)
Vraag me af of degene die overal maar zekeringen tussen hangen ook alle adapters, schemerlamp, led lamp, eigenlijk alle lage vermogen apparaten met dunne snoertjes, die allemaal voorzien van een 0.5 amp zekering....
1 PVoutput . Dongen NB
@V_ger Jawel, maar die spoelen zitten erin. Hij meet het veld, maar dat kan ie pas relateren als ie ook de spanning weet. Vandaar dat je alle 3 de fases moet aansluiten. Maar in jouw meter zit dat natuurlijk allemaal ingebouwd.
Jurist in zijn vrije tijd, IT'er van beroep.
Hoi allen,
Na een tijdje gewacht te hebben op alle spullen draait mijn powerwall nu ook sinds enkele weken en ben er best tevreden over
Hieronder een foto van het eindresultaat, enkele zaken waar ik tegenaan liep en met de kennis van nu misschien anders zou doen.
Ik had even niet de handleiding van de EVE MB31 gelezen waarin staat dat de 'polen' omhoog moeten staan. Had ik dat vooraf beter gelezen dan was ik wellicht toch voor een YIXIANG box gegaan.
Ben ik ontevreden over de Gobel box, nee zeker niet.
. In de voorwaarden van mijn opstalverzekering staat niets over thuisaccu's dus contact met ze gezocht in hoeverre deze dan zijn meeverzekerd.
Lang verhaal kort, een thuisaccu voor eigen gebruik door een erkend installateur geïnstalleerd is verzekerd.
Nu was dat laatste een lastig punt voor een DYI project. Uiteindelijk heb ik met de verzekeraar de afspraak gemaakt mijn installatie technisch te laten keuren conform de NEN-1010, bij gebrek aan een NEN/ISO keuring voor thuisaccu's kwam dit het dichts in de buurt. (goede nieuws mijn DYI elektra werk is door de keuring gekomen)
In huis hoor ik nu inderdaad niets van de MP. Had ik wel wat gehoord zonder zwevende wand, tsja dat is lastig te zeggen heb niet gekeken naar het geluid met de MP direct tegen de muur.
Toch is er de afgelopen dagen nog een vraag ontstaan n.a.v. een bericht hier over afgebroken accupolen.
Ik heb 'netjes' de Gobel video tutorial gevolgd om mijn box in elkaar te zetten. Hierin geven ze aan dat de busbars/schroeven op de poles met 8-10Nm vastgezet moeten worden. Dit braaf gedaan.
Ik lees nu in de handleiding dat de EVE MB31 met een kracht van 6Nm moeten worden vastgezet...
Naast dat ik ze met een momentsleutel heb vastgezet zit er ook een drupje loctite tussen zodat ze niet zomaar loskomen.
Iemand een goede reden waarom ik mijn kist NIET zou heropenen om de busbars opnieuw vast te zetten op 6Nm ipv 10Nm? Veiligheidstechnisch gezien heb ik volgens mij geen keus en moet dit gewoon....
(PS ja de cerbo moet nog worden aangesloten op 48v, krijgt nu nog stroom van het net)
Na een tijdje gewacht te hebben op alle spullen draait mijn powerwall nu ook sinds enkele weken en ben er best tevreden over
Hieronder een foto van het eindresultaat, enkele zaken waar ik tegenaan liep en met de kennis van nu misschien anders zou doen.
Andere DIY kast
Begin van de zomer de keuze gemaakt voor een Gobel V3 DYI box. Voornaamste reden, de mogelijkheid om 'm rechtop te zetten en de verbeterde interne bekabeling en circuit breaker. (en V19 JKBMS)Ik had even niet de handleiding van de EVE MB31 gelezen waarin staat dat de 'polen' omhoog moeten staan. Had ik dat vooraf beter gelezen dan was ik wellicht toch voor een YIXIANG box gegaan.
Ben ik ontevreden over de Gobel box, nee zeker niet.
RTFM
Niet alleen naar de box kijken, maar lees ook eens de handleiding van je beoogde cellen door ;-)Opstalverzekering
Wij als Hollanders houden van de boel goed verzekerenLang verhaal kort, een thuisaccu voor eigen gebruik door een erkend installateur geïnstalleerd is verzekerd.
Nu was dat laatste een lastig punt voor een DYI project. Uiteindelijk heb ik met de verzekeraar de afspraak gemaakt mijn installatie technisch te laten keuren conform de NEN-1010, bij gebrek aan een NEN/ISO keuring voor thuisaccu's kwam dit het dichts in de buurt. (goede nieuws mijn DYI elektra werk is door de keuring gekomen)
Zwevende wand
De Victron Multiplus wordt door sommigen nog wel eens als lawaaiig aangeduid. De MP hang in de garage aan de muur met de keuken. Deze muur is weliswaar een dubbele muur met 'iets' van isolatie ertussen, toch wilde in het risico niet nemen gebrom door het hele huis te horen. Daarom een voorzetwand gemaakt die is 'losgekoppeld' van de muur én de vloer. Dat laatste is niet te zien op de foto, maar de onderste CLS balk is voorzien van een soort foam om het frame akoestisch te ontkoppelen van de vloer.In huis hoor ik nu inderdaad niets van de MP. Had ik wel wat gehoord zonder zwevende wand, tsja dat is lastig te zeggen heb niet gekeken naar het geluid met de MP direct tegen de muur.
Toch is er de afgelopen dagen nog een vraag ontstaan n.a.v. een bericht hier over afgebroken accupolen.
Ik heb 'netjes' de Gobel video tutorial gevolgd om mijn box in elkaar te zetten. Hierin geven ze aan dat de busbars/schroeven op de poles met 8-10Nm vastgezet moeten worden. Dit braaf gedaan.
Ik lees nu in de handleiding dat de EVE MB31 met een kracht van 6Nm moeten worden vastgezet...
Naast dat ik ze met een momentsleutel heb vastgezet zit er ook een drupje loctite tussen zodat ze niet zomaar loskomen.
Iemand een goede reden waarom ik mijn kist NIET zou heropenen om de busbars opnieuw vast te zetten op 6Nm ipv 10Nm? Veiligheidstechnisch gezien heb ik volgens mij geen keus en moet dit gewoon....
![]() | ![]() |