20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/
Voor hen die het ook niet weten: een transformator met slechts 1 winding. Het auto deel van de naam slaat op het feit dat er maar 1 winding is.natural colour schreef op maandag 9 januari 2023 @ 16:23:
[...]
Ik moest even opzoeken wat je met een autotrafo bedoelde...ahh een spaartraformator, die ken ik wel uit de VEV opleiding
No keyboard detected. Press F1 to continue.
Ja. En bij overzetting van bijvoorbeeld 250V naar 220V gaat de meeste stroom door het 30V gedeelte van de wikkeling. Door het 220V gedeelte van de wikkeling gaat een veel lagere stroom en dat kan dan dus van dunner draad gemaakt worden. Zowel de hoeveelheid ijzer als de hoeveelheid koper van de transformator wordt zo veel kleiner en hij wordt hiermee veel lichter en goedkoper dan een scheidingstrafo.Blokker_1999 schreef op maandag 9 januari 2023 @ 18:41:
[...]
Voor hen die het ook niet weten: een transformator met slechts 1 winding. Het auto deel van de naam slaat op het feit dat er maar 1 winding is.
Je kunt de Kubie prima gebruiken naast (en niet voor!) de omvormer om delen van je installatie, met name waar kostbaar elektronica-apparatuur achter zit, te beschermen tegen een structureel hoge spanning waardoor de levensduur verkort kan worden of storingen optreden als gevolg van beveiliging in voedingen die uitschakelen boven een bepaalde spanning. Alleen zou ik nooit een Kubie aanschaffen omdat je een autotransformator voor minder dan de helft van het bedrag van de Kubie hebt.
You only live once, so live to the max's
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Dat standaardhuis van de TuV bestaat misschien alleen maar uit verlichting?
[ Voor 9% gewijzigd door Bart ® op 14-01-2023 08:17 ]
Cunning linguist.
☻/ Please consider the environment before printing this signature
/▌
/ \ <-- This is bob. copy and paste him and he will soon take over the world.
Ligt aan je apparaten. Als je alleen maar geschakelde voedingen hebt, gaat je stroomsterkte juist omhoog als je de spanning verlaagt. Dit is niet correct. De stroomsterkte na de Kubie gaat dan weliswaar omhoog, maar de stroomsterkte voor de Kubie (die dus door de kWh-meter gemeten wordt) blijft gelijk aangezien je totale verbruik gelijk blijft en de netspanning voor de Kubie ook gelijk blijft.Marzman schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 08:58:
Kan dit ook interessant zijn als er een capaciteitstarief is? (Belgie). Dan wordt je belast op je pieken en dan bespaar je misschien geen stroom uit maar wel geld.
[ Voor 24% gewijzigd door Bart ® op 14-01-2023 09:32 ]
Cunning linguist.
Het is net even wat ingewikkelder. Het klopt wel dat het netspanning niet hoger komt. Je kan niet met 1 Kubie de hele netspanning verhogen. De netspanning blijft nagenoeg gelijk. De spanning in huis wordt wel aanzienlijk verlaagd.youken1 schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 08:54:
Hoe komt hij aan die berekening dat je niet hoger uit komt... Een transformator heeft toch een linear verband?... Als 249,6V 223V opleverd geeft dat een verhouding van 249,6/223=1,117. Wanneer er dus 226V wordt geïnjecteerd leverd dit dus 252,35V op..... Hoe komt hij aan 249,6?
Als iedereen in de straat een Kubie zou hebben dan zou de spanning wel iets op kunnen lopen.
Maar daar zou de netbeheerder de voedende (wijk) transformator op in kunnen stellen.
Mitsubishi PUHZ-W50VHA + EHPT20X-VM2C / 30x JASolar 265Wp oost/west + SolarEdge 7K
Daar is de spanning dicht bij de trafo dus 230V en aan het eind van de lijn 253V.
En met de kerst, als in het donker in de straat de ovens aan staan, aan het eind van de lijn 210V.
De woordvoerder van Kubie haalt weer vermogen en energie door elkaar en laat zien niet te begrijpen volgens welk mechanisme vermogensinjectie werkt.
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Yep, gezien. De oplichter blijft maar naar dat TUV-rapport verwijzen, dat rapport wat niemand hier ooit gezien heeft. Iemand al een mailtje naar hem gestuurd met het verzoek om dat rapport te ontvangen?
Ook Solar magazine had zich wel wat kritischer mogen tonen. Zo zegt een of andere specialist dat het ding alleen werkt bij ohmse lasten. Daar had de opmerking bij gemoeten dat in een huishouden gebruikelijke ohmse lasten nagenoeg allemaal verwarmingselementen zijn die met een thermostaat worden geregeld, waardoor er dus geen besparing is.
En uit het artikel maak ik ook op dat het magazine dat rapport niet heeft ingezien, iets wat wel het minste was wat ze hadden kunnen doen.
Kortom, Solar Magazine maakt hier geen sterke indruk.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Je kunt beter de TUV zelf vragen om dat rapport. Dan weet je zeker dat er niet geknipt is in het rapport of geclaimd wordt dat dit "bedrijfsgeheim" of auteurrecht is (of iets dergelijks)Andrehj schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 09:37:
[...]
Yep, gezien. De oplichter blijft maar naar dat TUV-rapport verwijzen, dat rapport wat niemand hier ooit gezien heeft. Iemand al een mailtje naar hem gestuurd met het verzoek om dat rapport te ontvangen?
Het resultaat van een testrapport heeft geen waarde zonder te weten wat, hoe en onder welke omstandigheden er getest is. Die man denkt dat hij met zijn praatjes de meeste mensen wel zijn product kan verkopen. Zal me niks verbazen als die met de noorderzon vertrekt zodra er rechtzaken komen.
Ten eerste ga je dat van de TUV volgens mij niet zomaar krijgen, jij bent immers geen opdrachtgever. En ten tweede weet je pas waar je bij de TUV naar moet vragen als je het eerst van de kerel van Kubie hebt gekregen.Ricko1 schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 09:48:
Je kunt beter de TUV zelf vragen om dat rapport. Dan weet je zeker dat er niet geknipt is in het
Dus ik denk dat je daar moet beginnen.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Ik verbaas me erover dat het thema hier nog steeds actief is (eerste posting 28 mei 2018)
en het kubistische gedrocht blijkbaar ook nog verkocht mag/kan worden.
Ligt wel aan de "donkere" dagen op dit moment.
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
https://www.deondernemer....g-energieverbruik~3212970
https://www.bndestem.nl/b...652617830a9a90d&auth_rd=1
Vele kranten en tijdschriften en online websites publiceren gewoon het standaard waarschijnlijk door een marketing specialist in elkaar gezet artikel.
Zolang meneer alleen blijft zeggen dat het 12,6 % bespaard volgens de TUV maar het rapport niet publiceert over wat en hoe er gemeten is kan dit apparaat prima bij de Youtube filmpjes van de free-energy filmpjes.
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
@powerquality-eu laat tegen solarmagazine optekenen:
Zo vreemd dat ze hier al jaren niet meer reageren op onze vragen. Blijkbaar zijn vragen dus welkom, zolang ze maar niet te kritisch en te technisch onderbouwd zijn.Het is jammer dat er nog veel misverstanden zijn over Kubie. Die willen we uit de wereld helpen. Iedereen die vragen heeft is dus welkom.
[ Voor 35% gewijzigd door Blokker_1999 op 14-01-2023 11:19 ]
No keyboard detected. Press F1 to continue.
Er zijn wat mij betreft genoeg kritische geluiden in het artikel verwerkt, je kan niet zeggen dat buiten het bedrijf zelf er ook maar iemand positief staat tegenover het product en de beweringen van het bedrijf. Dat zet hopelijk enkele mensen aan tot nadenken.Andrehj schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 09:37:
[...]
Kortom, Solar Magazine maakt hier geen sterke indruk.
No keyboard detected. Press F1 to continue.
Laat Stedin de demo maar goed uitpluizen, als het er ooit van komt...
per 01-2018 15 panelen 280Wp plus per 12-2019 8 panelen 330Wp, SolarEdge, LW/WP Fujitsu Waterstage Comfort 6, Balansventilatie met 98% WTW, douche-WTW, energieleverend ;-)
Soit, mijn mening. Ten tweede heb ik ook zo mijn vraagtekens bij t ding hoor...
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Je hoeft nu niet bepaald een PhD in EL te hebben om te snappen dat dit BS is. Het werkt enkel met Ohmige weerstanden, dus gloeilampen en apparaten die op COP 1 verwarmen. Waarbij directe consequentie is dat het verwarmen net zo veel langzamer gaat als de 'energie' die bespaard wordt.PCJR schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 14:28:
Ik zou eerst eens de tests en resultaten afwachter alvoor iemand al voor oplichter uit te maken... dat zegt ook genoeg over de persoon die dit vooroordeel al heeft.
Soit, mijn mening. Ten tweede heb ik ook zo mijn vraagtekens bij t ding hoor...
En dan nog zie ik eerst graag de Tuv test, methode en resultaten.Oilman schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 14:45:
[...]
Je hoeft nu niet bepaald een PhD in EL te hebben om te snappen dat dit BS is. Het werkt enkel met Ohmige weerstanden, dus gloeilampen en apparaten die op COP 1 verwarmen. Waarbij directe consequentie is dat het verwarmen net zo veel langzamer gaat als de 'energie' die bespaard wordt.
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Oplichting is inderdaad een zware beschuldiging, maar waarom zouden wij vooroordelen hebben ipv perfect goede redenen om aan te nemen dat het product niet alleen niet werkt, maar zelfs een negatief effect kan hebben? Is het toepassen van eenvoudige fysica om een mening te vormen al niet meer toegestaan?PCJR schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 14:28:
Ik zou eerst eens de tests en resultaten afwachter alvoor iemand al voor oplichter uit te maken... dat zegt ook genoeg over de persoon die dit vooroordeel al heeft.
Soit, mijn mening. Ten tweede heb ik ook zo mijn vraagtekens bij t ding hoor...
De meest eenvoudige belasting die je kunt vinden is ouderwetse verlichting waarbij de verlichting in stand wordt gehouden door een gloeidraad. Denk aan een gloeilamp, halogeenverlichting, TL lamp (toch zeker met klassieke balast), ... . Laat je hier de spanning dalen, dan zal het opgenomen vermogen ook dalen, maar wel evenredig met de spanning. Maar, en deze is ook niet onbelangrijk, zoals we in de studie van RISE kunnen lezen, neemt de geleverde hoeveelheid licht sneller af dan het vermogen. Met andere woorden, de lichtsterkte daalt harden dan het opgenomen vermogen.
Als dat het soort besparing is dat je wenst te realiseren, had je beter de lampen vervangen door een exemplaar met een lagere lichtsterkte daar die efficienter zijn werk zal doen en dus een grotere besparing kan opleveren dan simpelweg de spanning te verlagen. En zoals eerder aangehaald, met moderne LED verlichting speelt dit niet meer. Niet alleen is deze veel zuiniger, maar deze heeft ook een geschakelde voeding. Lagere ingangsspanning betekend dat deze meer stroom gaat verbruiken en eenzelfde vermogen blijft leveren.
PQ-EU heeft het product ook meermaals verdedigd door voorbeelden aan te halen van systemen met verwarmingselementen. Zij geven, terecht, aan dat ook dit gewoon een resistieve belasting is en dat bij het verlagen van de spanning, het opgenomen vermogen ook naar beneden gaat, Dat is helemaal correct. Maar, daardoor heb je ook een langere tijd nodig voordat de gewenste temperatuur bereikt is. Iets wat zij ook erkennen en wegwuiven want die enkele seconden extra gaat niemand merken. Dat klopt, die ga jij als persoon niet merken. Maar je elektriciteitsmeter? Die merkt dat wel. Er is een reden waarom we elektriciteit afrekenen in kWh, merk op die h, er zit een tijdscomponent in. Hoe langer je een bepaald vermogen aanhoudt, hoe meer je gaat betalen.
Kleine rekensom. Stel ik verbruik een vermogen van 2300W gedurende 10 minuten, 230V x 10A op een resistieve verwarmingsweerstand, dan heb ik 383Wh verbruikt. Als ik de spanning verlaag naar 206V, wat gebeurdt er met het opgenomen vermogen? Het is een resistieve belasting, dus de stroom daalt ook, Als we bij 230V een stroom van 10A hebben kunnen we zeggen dat R=U/I = 23 Ohm. Voor de nieuwe stroomsterkte doen we dan I = U/R = 206V/23Ohm = 9A. Rekenen we dan opnieuw het vermogen uit komen we op 1854W uit.
Whoohoo, een besparing!
Maar, zoals we allemaal erkennen, inclusief de fabrikant, moet je toch echt langer wachten totdat je dit keer klaar bent met verwarmen. Hoeveel langer? Wel, dat kunnen we gewoon uitrekenen. Want als we uitgaan van een ideale verwarming zonder verliezen, dan moeten we alsnog gewoon die 383Wh behalen, alleen dit keer dus op 1854W ipv 2300W, We hebben nu ineens 12,4 minuten nodig om dezelfde hoeveelheid energie te verzetten. Fysica liegt niet, een besparing is er bij verwarmingslementen niet te bereiken. En laat dat net vaak 1 van de grootste verbruikers in huis zijn.
In tegendeel. Vele verwarmingselementen die we regelmatig gebruiken zitten in slecht geisoleerde toepassingen. Denk maar aan de wasmachine, droogkast, oven, fornuis of de frietketel. Allemaal toestellen die een redelijke warmte afstralen als ze bezig zijn, dat is allemaal verlies. Als jij dus moet wachten tot dat die opgewarmd zijn voordat je kan beginnen werken, dan ga je dus nog langer moeten wachten omdat er tijdens het opwarmen meer energie verloren gaat.
Dus een besparing van 12,6%? Ik zou het graag zien. Als ik zelfs maar dacht dat 5% haalbaar was had ik al lang een transfo gekocht en deze in huis geplaatst.
Niet alleen verwacht ik dat een eventuele besparing in een moderne woning verwaarloosbaar is, het wordt eigenlijk nog erger. Zelfs de kleinste Kubie heeft een verlies. Een minimaal continue verbruik van 15W. 15*24*365 - 131,4kWh op jaarbasis. Heb je een 3-fase aansluiting wordt het al 23W of 201,5kWh op jaarbasis, en dan hebben we het nog niet over de verliezen onder belasting, want die zijn ook niet 0. Een gemiddeld gezin in NL verbruikt 2741kWh aan elektriciteit. Dat is dus een meerverbruik van meer dan 5%. Wil je daar 12,6% op besparen moet je dus in de praktijk, om de verliezen van Kubie te dekken, eigenlijk al minstens 17,4% gaan besparen om dat cijfer te kunnen behalen.
Ik ga het product ook geen oplichting noemen, misleidend, dat wel. Maar ik heb geen zicht op waar die 12,6% vandaan komt. En totdat dat is opgeklaard zal ik bij die term blijven tenzij iemand mij het tegendeel kan bewijzen. Wel is PQ-EU correct in hun stelling dat bijv. bezitters van zonnepanelen energie kunnen terugleveren ondanks dat het net eigenlijk tegen zijn capaciteit aan zit. Dat het niet mag is een andere zaak. En het klopt dat er in enkele zeer specifieke scenario's een besparing te behalen valt.
No keyboard detected. Press F1 to continue.
@Marzman Helaas ben ik bang van niet.Marzman schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 08:58:
Kan dit ook interessant zijn als er een capaciteitstarief is? (Belgie). Dan wordt je belast op je pieken en dan bespaar je misschien geen stroom uit maar wel geld.
Want wordt je capaciteitstarief niet gemeten naar afgenomen vermogen? Transformator of niet, het vermogen voor en na die trafo is gelijk.
Bijna tenminste, want je krijgt nog de verliezen van de trafo erbij kado, dus uiteindelijk ben je zelfs (een klein beetje) slechter uit.
Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>
Moet je er natuurlijk wel bij vertellen dat die verliezen maar 1% van het afgegeven vermogen zijn.
Mogelijk dat het in bedrijfshallen vol met oude TL armaturen ook wel 10% bespaart.
Maar in moderne huishoudens waar geen antieke apparaten meer staan is dit natuurlijk een onzin product.
Theo
@xah5kiDexah5kiDe schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 23:19:
Er zijn wel degelijk voordelen van de Kubie. Oude apparaten (uit het buizen tijdperk) hebben nog transformatoren ingesteld op 220V. De trafo gaat flink meer verliezen geven bij 240V. Ook wasmachines en boilers worden efficiënter omdat de leiding verliezen met tot wel 20% kunnen afnemen!
Moet je er natuurlijk wel bij vertellen dat die verliezen maar 1% van het afgegeven vermogen zijn.
Mogelijk dat het in bedrijfshallen vol met oude TL armaturen ook wel 10% bespaart.
Maar in moderne huishoudens waar geen antieke apparaten meer staan is dit natuurlijk een onzin product.
Je bedoelt dat het vrijwel altijd geneuzel in de marge is dus?
En dat de aanschafkosten daarmee voorlopig niet terugverdiend worden?
Dan ben ik nog benieuwd hoe het gebruik van de Kubie zich verhoudt tot wat de NEN1010 aan eisen stelt…?
Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>
Alleen zonnepaneel opwek zal er baat bij hebben. Maar dat is typisch zo'n geval dat de regelgeving misschien achterloopt bij de praktijk. Er zijn eisen gesteld aan omvormers die direct aan het net worden gehangen. Niet over nagedacht dat iemand er een trafo tussen gaat hangen

Is dat je insteek dan kun je ook de netcode in je omvormer wijzigingen. Er zullen best mensen zijn die dit te goeder trouw aanschaffen. In dat opzicht vind ik de website van Kubie getuigen van misleiding. Iedereen met een technische achtergrond weet wat de intentie van de 253V grens is.
Theo
Ja daar verbaasde ik me ook over. Ze laten zien dat ze niet kunnen rekenen. De waarheid is dat je vrolijk boven de 253V uitkomt en de omvormer pas afschakelt bij 253x1.117=282.6V.youken1 schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 08:54:
Hoe komt hij aan die berekening dat je niet hoger uit komt... Een transformator heeft toch een linear verband?... Als 249,6V 223V opleverd geeft dat een verhouding van 249,6/223=1,117. Wanneer er dus 226V wordt geïnjecteerd leverd dit dus 252,35V op..... Hoe komt hij aan 249,6?
Dat mag niet.
Theo
Met name dat stukje “dat mag niet”: is dat zo (waar staat dat beschreven?) of bedoel je dat dit niet de bedoeling is en iedereen met een beetje common sense weet dat je het daarom niet moet doen?xah5kiDe schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 23:50:
[...]
Ja daar verbaasde ik me ook over. Ze laten zien dat ze niet kunnen rekenen. De waarheid is dat je vrolijk boven de 253V uitkomt en de omvormer pas afschakelt bij 253x1.117=282.6V.
Dat mag niet.
Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>
[ Voor 11% gewijzigd door xah5kiDe op 15-01-2023 11:11 ]
Theo
Een omvormer moet van NEN1010 op een eindgroep worden aangesloten, je mag dus niet een transformator tussen de omvormer en de eindgroep plaatsen. De vraag is of je in de groepenkast willekeurige transformatoren mag installeren tussen de eindgroep en de hoofdaansluiting.xah5kiDe schreef op zondag 15 januari 2023 @ 10:30:
De eis is dat er bij 253V +/-10% afgeschakeld moet worden. Die eis wordt aan omvormers gesteld, niet aan transformators. Ik heb zelf geen toegang tot de NEN standaard (of liever, ik wil er niet voor betalen), maar vond de EN 50549-1 spec met grenzen vermeld in dit document van SMA
Bedoel je niet 230V +/-10% ?xah5kiDe schreef op zondag 15 januari 2023 @ 10:30:
De eis is dat er bij 253V +/-10% afgeschakeld moet worden. Die eis wordt aan omvormers gesteld, niet aan transformators. Ik heb zelf geen toegang tot de NEN standaard (of liever, ik wil er niet voor betalen), maar vond de EN 50549-1 spec met grenzen vermeld in dit document van SMA
Dat een omvormer voldoet aan 50549 betekent dat je verder geen extra beveiligingen hoeft te gebruiken*.
Aangezien de spanning op het punt van aansluiting nooit hoger kan worden dan de spanning bij de omvormer.
Wel lager, maar dat is minder ernstig.
*Of wel, in het geval van Enphase.quote: quote van draft 2010, de actieve norm is hierin niet andersWhen generating power, the generating plant shall be capable of operating continuously when the voltage at the point of connection stays within the range of 85 % Un to 110 % Un. Beyond these values the under and over voltage ride through immunity limits as specified in clause 4.5.3 and 4.5.4 shall apply
Zoals Paul Martin treffend schrijft in zijn stuk over #Hopium:
Terug te lezen dit artikelWhile it's natural for people selling things to put a positive spin on their product or service, what drives me to drink (and it's not a far drive most days!) is when JOURNALISTS do this. When journalists fail to even ask the questions necessary to establish whether what they've been given is just a sales pitch or a realistic alternative. Of course that's a big part of the problem right there- the loss of real journalism in the Internet era. Writers become salespeople whose job is to generate "clicks", not to inform the public.
per 01-2018 15 panelen 280Wp plus per 12-2019 8 panelen 330Wp, SolarEdge, LW/WP Fujitsu Waterstage Comfort 6, Balansventilatie met 98% WTW, douche-WTW, energieleverend ;-)
Je hebt ook te maken met de netcode van je netbeheerder. Die vinden er ook iets van, onder andere dat je geen schade toe mag brengen door bv ophoging van de netspanning. Of dat nu van je omvormer of transformator komt doet niet terzake.xah5kiDe schreef op zondag 15 januari 2023 @ 10:30:
De eis is dat er bij 253V +/-10% afgeschakeld moet worden. Die eis wordt aan omvormers gesteld, niet aan transformators. Ik heb zelf geen toegang tot de NEN standaard (of liever, ik wil er niet voor betalen), maar vond de EN 50549-1 spec met grenzen vermeld in dit document van SMA
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Dat staat beschreven in de Nederlandse wet, de netcode, zie Artikel 3.8 Netcode elektriciteit.Hippe Lip schreef op zondag 15 januari 2023 @ 10:15:
[...]
Met name dat stukje “dat mag niet”: is dat zo (waar staat dat beschreven?) of bedoel je dat dit niet de bedoeling is en iedereen met een beetje common sense weet dat je het daarom niet moet doen?
Je komt met de Kubie in combinatie met een omvormer (die zonder Kubie uitvalt bij door een te hoge uitgangsspanning) boven de wettelijke grens van 253 Volt en dat mag volgens de wet niet.
Als deze regel er niet zou zijn zouden we net zo goed de beveiliging van de omvormer op een hogere spanning kunnen laten uitschakelen, ben je die Kubie ook niet nodig. Los van het feit dat de andere apparatuur in jouw huis of dat van de buren het niet leuk gaan vinden als de netspanning boven de 253 V komt.
Leidingverliezen nemen juist toe bij lagere spanning en de hierdoor hogere stromen. Dit is ook juist de reden waarom een hoge spanning gebruikt wordt.xah5kiDe schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 23:19:
Ook wasmachines en boilers worden efficiënter omdat de leiding verliezen met tot wel 20% kunnen afnemen!
Moet je er natuurlijk wel bij vertellen dat die verliezen maar 1% van het afgegeven vermogen zijn.
Dat is juist de grap. Met dit ding maak je er het probleem van de buren van. Deze wordt tussen de hoofdschakelaar en de afgaande groepen geplaatst. Jouw apparatuur loopt geen gevaar, maar de buren kunnen wel een hogere spanning krijgen.aa4ever schreef op zondag 15 januari 2023 @ 15:23:
[...]
Los van het feit dat de andere apparatuur in jouw huis of dat van de buren het niet leuk gaan vinden als de netspanning boven de 253 V komt.
De echte oplossing voor afslaande omvormers is een dikkere kabel van de groepenkast naar de omvormers. Dat betekend minimaal 4mm2 (beter 6mm2) i.p.v. de goedkoopste 2,5mm2 bij 16A. Dan slaat de omvormer alleen af als het net echt overbelast is, niet door de slechte verbinding in jouw huis.
Dat hangt van de belasting af. Puur weerstand belasting neemt het vermogen kwadratisch af met de spanning. Dus 10% minder spanning is 20% minder vermogen.Jan1den schreef op zondag 15 januari 2023 @ 15:56:
[...]
Leidingverliezen nemen juist toe bij lagere spanning en de hierdoor hogere stromen. Dit is ook juist de reden waarom een hoge spanning gebruikt wordt.
De verliezen in de bedrading nemen ook af met het kwadraat van de stroom. Maar ook hier geldt weer, de thermostaat moet nu het verwarmingselement 20% langer aan houden om hetzelfde vermogen te leveren. Dus netto scheelt het helemaal niets. Wat wel scheelt is de load lichter maken. Dus een 500W boiler i.p.v. een 1.5kW boiler. Die verliezen zijn 3^2=9 keer lager per tijdseenheid. De boiler staat wel 3x zo lang aan, dus het scheelt een factor 3. Toch 0.03% bespaart

Inverter gebaseerde loads zul je ook hebben (omvormer). Die levert vermogen en moet de stroom dus 10% hoger maken om het te kunnen leveren. De verliezen door 10% hogere stroom zijn 20%.
Theo
Ik weet het niet, maar ik geloof niet dat dit ding echt nut heeft.

Volgens het artikel Ophef over Kubie die uitvallen omvormer zonnepanelen voorkomt: maakt product zijn belofte waar? kan de netbeheerder er lastig tegen optreden:Plofkotje schreef op zondag 15 januari 2023 @ 16:32:
Fijn als je buren dit ophangen en je opeens 270+v op je stopcontacten hebt staan. Mag hopen dat netbeheerders hier wel tegen optreden.
"Netbeheerders hebben bovendien niet de mogelijkheid de bron van het kwaad op te sporen omdat ze niet zonder meer slimme meters mogen uitlezen. Ook mogen netbeheerders zich in algemene zin niet bemoeien met wat er achter de energiemeter gebeurt."
Naast de genoemde 1.0Vn en 1.2Vn grens is er ook nog een "Overvoltage 10 min mean protection" eis. Hier geldt voor dat de gemiddelde spanning gedurende 10 minuten niet boven deze instelbare limiet mag gaan:
De instelling moet dus van 230V tot 264.5V gaan. De instelling moet achter een wachtwoord beveiliging zitten en de netcode bepaald in Nederland dat dit dus 253V (1,1Un) moet zijn.Overvoltage 10 min mean protection
Threshold (1,0 – 1,15) Un adjustable by steps of 0,01 Un
• Start time ≤ 3s not adjustable
• Time delay setting = 0 ms
Zoals @jeroen3 opmerkt geld dit niet voor de omvormer maar voor de "plant". Plaats je dus een Kubie, dan dien je ook nog een extra beveiliging toe te voegen die aan de net kant monitort en ook afschakelt bij 253V. Weg voordeel

Theo
Ik heb verder geen idee of ze dat ook al in de praktijk doen, maar het opsporen van storingen is in ieder geval een goedgekeurd gebruik hier voor. Zie https://www.netbeheernederland.nl/gedragscode
Gibson S-1, Godin Multiac ACS SA, Camps Cut 500S, Roland Jazz Chorus-120 , King Tempo II 607, TMS320C10, SAM4L
Als er 253V op je hoofdzekering staat zonder dat je stroom afneemt of teruglevert, gaat de spanning omhoog als je dan toch gaat terugleveren. Ook bij je buren. En dat is tegen de net-etiquette en dan worden je buren misschien boos en de netbeheerder. Wat nog wel zou kunnen is je eigen spanningsverlies compenseren. Bijvoorbeeld als je een omvormer 100m verderop in je tuin hebt en een 3*2,5mm2 kabel. Maar dan is een zwaardere kabel goedkoper en die bespaart je ook nog leidingverliezen.joezzt schreef op maandag 16 januari 2023 @ 08:56:
Qua teruglevering kan het best zo zijn dat er non-lineair gedrag in de kubie zit. Dus ander gedrag bij teruglevering dan bij afname. 1 Autotrafo en 1 of 2 variable aftappunten misschien?
Jazeker, ik reageer op het verhaal van kubie over 249 V die verhoogd wordt naar 249,6 ipv ~252 V bij normale teruglevering. Normaal gesproken zou de kubie dan in de fik vliegen volgens dit verhaal want er verdwijnt vermogen omdat de impedantie van het net niet veranderd. Zou je zeggen, maar wie weet wat ze uitgedokterd hebben. Ook in combinatie met de communicatie, het zou niet de eerste keer zijn dat een verhaal dat bedoeld is voor de consument, onduidelijkheid creeert voor mensen die meer van de hoed en de rand weten.FransvWoerkom schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 00:03:
[...]
Als er 253V op je hoofdzekering staat zonder dat je stroom afneemt of teruglevert, gaat de spanning omhoog als je dan toch gaat terugleveren. Ook bij je buren. En dat is tegen de net-etiquette en dan worden je buren misschien boos en de netbeheerder. Wat nog wel zou kunnen is je eigen spanningsverlies compenseren. Bijvoorbeeld als je een omvormer 100m verderop in je tuin hebt en een 3*2,5mm2 kabel. Maar dan is een zwaardere kabel goedkoper en die bespaart je ook nog leidingverliezen.
Fascinerend allemaal omdat het ook gewoon een broodje aap kan zijn en je je dan afvraagt hoe ze dachten hiermee weg te komen.
Gibson S-1, Godin Multiac ACS SA, Camps Cut 500S, Roland Jazz Chorus-120 , King Tempo II 607, TMS320C10, SAM4L
Ze besparen allebei aanzienlijk op de rekening en dus zou ik dan veel geld gaan besparen of moeten er dan nog wat extra oplossingen bij komen?
Ik sta open voor alle adviezen....
Kijk, hier komen de mooie ideetjes bij elkaar… 🥶🥶🥶Mylo1 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 17:31:
Als ik die kubie nu eens combineer met een inductieketel van https://ineendagvanhetgas.nl/
Ze besparen allebei aanzienlijk op de rekening en dus zou ik dan veel geld gaan besparen of moeten er dan nog wat extra oplossingen bij komen?
Ik sta open voor alle adviezen....
Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>
Je kan misschien vragen of ze deze er ook nog bij kunnen stekenMylo1 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 17:31:
Als ik die kubie nu eens combineer met een inductieketel van https://ineendagvanhetgas.nl/
Ze besparen allebei aanzienlijk op de rekening en dus zou ik dan veel geld gaan besparen of moeten er dan nog wat extra oplossingen bij komen?
Ik sta open voor alle adviezen....
No keyboard detected. Press F1 to continue.
Ik zou eerst even dit topic doorlezen (als dit geen geintje is), die Kubie doet niet zo heel veel qua energiebesparing, je inductieketel gaat iets langer draaien om de spanningsdrop te compenseren aangezien je nog steeds exact even veel energie nodig hebt om het water op te warmen. Onder de streep bespaar je met Kubie nul.Mylo1 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 17:31:
Als ik die kubie nu eens combineer met een inductieketel van https://ineendagvanhetgas.nl/
Ze besparen allebei aanzienlijk op de rekening en dus zou ik dan veel geld gaan besparen of moeten er dan nog wat extra oplossingen bij komen?
Ik sta open voor alle adviezen....
Slimme meters worden tegenwoordig gebruikt om de spanningskwaliteit in de gaten te houden en storingen te signaleren. Dat wil niet zeggen dat elke meter continu uitgelezen wordt, dat zou een ongelofelijke datastroom opleveren. Door strategisch bepaalde meters uit te lezen kunnen ze een storing vroegtijdig signaleren en bepalen of het een storing is in laagspanningsnet of hoger gelegen in het middenspanningsnet ( niet alle trafohokjes hebben realtime monitoring). Voordat iemand het storingsnummer belt is, is het storingsgebied al bepaald en zijn de monteurs al op weg. Afhankelijk van het type storing worden de juiste ploegen aangestuurd. Een LS monteur mag niet aan het MS gedeelte werken. In het geval van gemelde storing op 1 adres lezen ze meters op dezelfde kabel uit. Als die wel stroom hebben dan komt er een monteur langs die slechts de hoofdzekeringen mag controleren.JeroenE schreef op maandag 16 januari 2023 @ 08:32:
@aa4ever Een netbeheerder mag niet zo maar een slimme meter uitlezen, maar voor onderhoud en beheer mogen ze dat wel. Dus als er klachten zijn over een te hoge netspanning kunnen zij ook de slimme meters in de hele straat uitlezen en zien dat het komt door de buurman op nummer 13 waar de spanning nog veel hoger is dan in de rest van de straat.
Ik heb verder geen idee of ze dat ook al in de praktijk doen, maar het opsporen van storingen is in ieder geval een goedgekeurd gebruik hier voor. Zie https://www.netbeheernederland.nl/gedragscode
Wel eens afgevraagd waarom netbeheerders in no time een storingskaart kunnen publiceren?
Verder gebruiken ze het om de langdurige spanningskwaliteit in de gaten te houden om aanpassingen te doen, dat kan bijvoorbeeld door het bijstellen van de trafotap in het lokale MS/LS station.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Blokker_1999 schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 13:19:
[...]
Je kan misschien vragen of ze deze er ook nog bij kunnen steken



Sorry, ik dacht in de duurzame kroeg topic te zitten😀Plofkotje schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 16:05:
[...]
Ik zou eerst even dit topic doorlezen (als dit geen geintje is), die Kubie doet niet zo heel veel qua energiebesparing, je inductieketel gaat iets langer draaien om de spanningsdrop te compenseren aangezien je nog steeds exact even veel energie nodig hebt om het water op te warmen. Onder de streep bespaar je met Kubie nul.
Maar ja iedereen wil een graantje meepikken van de energiecrisis / energiewende en de argeloze consument die een keer heeft gespijbeld met natuurkunde laat zich dan misleiden door een product wat volgens de marketing alle natuurwetten weet te omzeilen en valse claims doet t.a.v. Energiebesparing.
Maar wellicht voelt iemand zich geroepen om een topic te starten met de meest nutteloze en wellicht potentieel gevaarlijke oplossing?
Worst-case zou bij 253V netspanning (is 242V + 0,4V extra van inverter) = 253,42V zijn aan de straat-kant van de Kubie. Die 0,42 V mag niet, maar is direct bij jouw aansluiting en is nou niet bepaald schokkend. Bij de buren en verder natuurlijk niet/nauwelijks meer meetbaar. Je kan met zonnepanelen en Kubie echt niet de hele straat of wijk naar 253,42 volt brengen.
Als de spanning in de meterkast (en dus in de straat/wijk) structureel dicht tegen of net boven de 253V zit met of zonder Kubies, dan is toch echt de netbeheerder aan zet.
Zie die Kubie dus als (dure) spanning-shaper om b.v. je inverter te beschermen. Steeds dat aan/uit schakelen kan je inverter snel slopen. Zeker als dat mechanisch gebeurt met relais, en een nieuwe is ook niet goedkoop, los van het feit dat je niks terug kan leveren op die momenten dat eindelijk de zon eens schijnt.
Is dit niet gewoon de 'zolang ik het doe en de rest niet is alles ok' logica?gmj2 schreef op donderdag 26 januari 2023 @ 12:32:
Die Kubie houdt de gemoederen maar bezig. Die energie besparing moet je met korrel zout nemen lijkt me, het zal wellicht iets doen maar tegenvallen. Maar al die wilde paniek verhalen hier in het forum dat je 270 volt of meer op het net gaat zetten is natuurlijk kolder. Ik heb tijdje terug eens gemeten: op moment dat mijn inverter eruit knalt, dan zakt de spanning in de meterkast welgeteld 0,4 volt (van 250V naar 249,6). Als je zo' n Kubie ertussen zou hebben op standje 230V -> 220V is de factor 1,04545.
Worst-case zou bij 253V netspanning (is 242V + 0,4V extra van inverter) = 253,42V zijn aan de straat-kant van de Kubie. Die 0,42 V mag niet, maar is direct bij jouw aansluiting en is nou niet bepaald schokkend. Bij de buren en verder natuurlijk niet/nauwelijks meer meetbaar. Je kan met zonnepanelen en Kubie echt niet de hele straat of wijk naar 253,42 volt brengen.
Als de spanning in de meterkast (en dus in de straat/wijk) structureel dicht tegen of net boven de 253V zit met of zonder Kubies, dan is toch echt de netbeheerder aan zet.
Zie die Kubie dus als (dure) spanning-shaper om b.v. je inverter te beschermen. Steeds dat aan/uit schakelen kan je inverter snel slopen. Zeker als dat mechanisch gebeurt met relais, en een nieuwe is ook niet goedkoop, los van het feit dat je niks terug kan leveren op die momenten dat eindelijk de zon eens schijnt.
Hoeveel denk je dat je misloopt met een afschakelende omvormer?gmj2 schreef op donderdag 26 januari 2023 @ 12:32:
Die Kubie houdt de gemoederen maar bezig. Die energie besparing moet je met korrel zout nemen lijkt me, het zal wellicht iets doen maar tegenvallen. Maar al die wilde paniek verhalen hier in het forum dat je 270 volt of meer op het net gaat zetten is natuurlijk kolder. Ik heb tijdje terug eens gemeten: op moment dat mijn inverter eruit knalt, dan zakt de spanning in de meterkast welgeteld 0,4 volt (van 250V naar 249,6). Als je zo' n Kubie ertussen zou hebben op standje 230V -> 220V is de factor 1,04545.
Worst-case zou bij 253V netspanning (is 242V + 0,4V extra van inverter) = 253,42V zijn aan de straat-kant van de Kubie. Die 0,42 V mag niet, maar is direct bij jouw aansluiting en is nou niet bepaald schokkend. Bij de buren en verder natuurlijk niet/nauwelijks meer meetbaar. Je kan met zonnepanelen en Kubie echt niet de hele straat of wijk naar 253,42 volt brengen.
Als de spanning in de meterkast (en dus in de straat/wijk) structureel dicht tegen of net boven de 253V zit met of zonder Kubies, dan is toch echt de netbeheerder aan zet.
Zie die Kubie dus als (dure) spanning-shaper om b.v. je inverter te beschermen. Steeds dat aan/uit schakelen kan je inverter snel slopen. Zeker als dat mechanisch gebeurt met relais, en een nieuwe is ook niet goedkoop, los van het feit dat je niks terug kan leveren op die momenten dat eindelijk de zon eens schijnt.
En dan nog, ipv zo'n Tellsell oplichttoko geld te geven kun je beter je huidige omvormer op MP zetten (verkoopt sowieso) en een nieuwer type kopen die terugregelt ipv afschakelt.
Uiteindelijk is het toch maar een tijdelijk probleem tot de netbeheerder z'n shit oplost.
En natuurlijk is de netbeheerder aan zet als het structureel 253V is. Maar je bent dan helaas niet de enige. Tot die tijd heb je gewoon te houden aan max 253,0V. Er moet immers ergens een grens getrokken worden. Dus ja, die 0,4V is te veel.
Tsja, als, als.. Dat is met alles zo. Als iedereen in de buurt nu plots zijn CV ketel vervangt voor warmtepomp en electrisch gaat koken dan ontploft de wijkkast en/of branden de kabels uit de grond, of zakt de spanning onder de 207V wat ook niet mag.Bob schreef op donderdag 26 januari 2023 @ 12:46:
[...]
Is dit niet gewoon de 'zolang ik het doe en de rest niet is alles ok' logica?
Belangrijkste is natuurlijk dat de netbeheerder de boel op orde moet krijgen. Die paar mogelijke Kubies zullen het verschil niet zijn. Een paar posts terug is ergens de reactie (via link) te lezen van Stedin, en zo te zien liggen die er ook niet echt wakker van.
Mwah. WP's gebruiken niet zoveel, wel continue. PV heeft een vele malen hoger piekvermogen (en de piek komt voor veel installaties op exact hetzelfde moment), net als EV-laders.gmj2 schreef op donderdag 26 januari 2023 @ 13:37:
[...]
Tsja, als, als.. Dat is met alles zo. Als iedereen in de buurt nu plots zijn CV ketel vervangt voor warmtepomp en electrisch gaat koken dan ontploft de wijkkast en/of branden de kabels uit de grond, of zakt de spanning onder de 207V wat ook niet mag.
Belangrijkste is natuurlijk dat de netbeheerder de boel op orde moet krijgen. Die paar mogelijke Kubies zullen het verschil niet zijn. Een paar posts terug is ergens de reactie (via link) te lezen van Stedin, en zo te zien liggen die er ook niet echt wakker van.
[ Voor 4% gewijzigd door bbbrumbrum op 26-01-2023 14:00 ]
Veel loop ik (nu nog) niet mis. Zal paar tientjes zijn per jaar, maar oplopend.bbbrumbrum schreef op donderdag 26 januari 2023 @ 12:56:
[...]
Hoeveel denk je dat je misloopt met een afschakelende omvormer?
Financieel gezien zou het een businesscase kunnen zijn om een Kubie te plaatsen. Oude omvormer gaat nauwelijks iets opleveren. Nieuwe kost net zoiets of meer als Kubie. En dan zit je nog steeds met hoge spanning in huis.En dan nog, ipv zo'n Tellsell oplichttoko geld te geven kun je beter je huidige omvormer op MP zetten (verkoopt sowieso) en een nieuwer type kopen die terugregelt ipv afschakelt.
Mee eens. Dat is het hele punt! Die paar Kubies-achtige aparaten die mogelijk geplaatst worden gaan geen tot nauwelijks invloed hebben op het geheel. Alleen dat tijdelijk zal wel eens wat langer kunnen zijn....Uiteindelijk is het toch maar een tijdelijk probleem tot de netbeheerder z'n shit oplost.
Op linkedin staat in een draadje hierover een reactie van iemand van Alliander die zegt: wij zijn sceptisch, dit gaat niet helpen.gmj2 schreef op donderdag 26 januari 2023 @ 13:37:
[...]
Een paar posts terug is ergens de reactie (via link) te lezen van Stedin, en zo te zien liggen die er ook niet echt wakker van.
Ik begrijp best dat dit soort bedrijven voorzichtig zijn. Je wordt zo aangeklaagd voor smaad en dan heb je inderdaad je niet goed ingelezen. Vandaar dat, voordat zo'n bedrijf echt een statement maakt, er toch echt eerst gepraat zijn met de partij, een complete juridische analyse gemaakt zijn en dan pas komt er iets uit. En zelf dan verwacht ik dat een netbeheerder eerder bij ACM gaat klagen dan openlijk zo'n bedrijf gaat afvallen.
punt waarop ze kunnen klagen: apparatuur dat teruglevert moet voldoen aan de netcode, door de cubie voldoet ofwel de cubie, ofwel de omvormer niet meer aan de netcode. Wie zijn probleem het is (de cubie of de omvormer) is ook weer zo'n uitzoekpunt. Je kunt het namelijk ook oplossen door een sensor te plaatsen op je meterkast en de omvormer daarop te laten acteren. Kunnen we lekker naar elkaar wijzen allemaal.
Vandaar de strekking: dit gaat ons niet helpen. Verdere uitspraken gaan we echt niet krijgen omdat je anders een procedure aan je broek hebt.
Overigens is een variant op het idee best leuk: maak het net 500V en plaats in ieder huis een transformator van 500 naar 230 en je hebt de capaciteit verdubbeld! kost wel wat..
Wat ik vooral erg genant vind is dat urgenda dit opgenomen heeft in hun 50 puntenplan. Zij vallen echt van hun voetstuk hiermee.
Stukje op linkedin gevonden, maar alleen dit aanhalen dit is wel "selective shopping". In de commentaren staan o.a.ook voorbeelden waarbij zo'n spaartrafo daadwerkelijk ingezet is met positieve resultaten, dat het in andere landen vaker ingezet wordt als spannings-shaper, precies wat ik eerder ook aanhaalde, bescherming van je apparatuur(levensduur). Wat die oplopende netspanning betreft, dat vooral een probleem is van de netbeheerder wat we al jaren weten en wat uiteindelijk het daadwerkelijke probleem is wat gefixed moet worden.prein2 schreef op donderdag 26 januari 2023 @ 17:04:
[...]
Op linkedin staat in een draadje hierover een reactie van iemand van Alliander die zegt: wij zijn sceptisch, dit gaat niet helpen.
Wat me ook opvalt is dat ook daar in de commentaren dezelfde overdreven heftige beschuldigingen te vinden zijn in de zelfde bewoordingen als hier als zwendel/oplichting, opblazen netspanning tot 261V etc. etc. alsof er een persoonlijke vete wordt uitgevochten. Wellicht zelfde persoon als hier bij tweakers? Nuance is in ieder geval ver te zoeken.
Ik weet ook niet wat precies de uitwerking is van b.v. enkele spaartrafo's in een wijk, zonder een goed testrapport. Maar om maar meteen oplichting/zwendel gaan roeptoeteren is ook weer niet o.k.lijkt me.
Als netbeheerder hard bewijs heeft dat het foute boel is, hebben ze een zaak. (en wij duidelijkheid). Heeft dan verder niks met smaad te maken lijkt me. Tegenpartij heeft dan geen poot om op te staan.Vandaar de strekking: dit gaat ons niet helpen. Verdere uitspraken gaan we echt niet krijgen omdat je anders een procedure aan je broek hebt.
Eens hoor. Ik ken echter de netcode in het buitenland niet..gmj2 schreef op donderdag 26 januari 2023 @ 22:10:
[...]
Stukje op linkedin gevonden, maar alleen dit aanhalen dit is wel "selective shopping". In de commentaren staan o.a.ook voorbeelden waarbij zo'n spaartrafo daadwerkelijk ingezet is met positieve resultaten, dat het in andere landen vaker ingezet wordt als spannings-shaper, precies wat ik eerder ook aanhaalde, bescherming van je apparatuur(levensduur). Wat die oplopende netspanning betreft, dat vooral een probleem is van de netbeheerder wat we al jaren weten en wat uiteindelijk het daadwerkelijke probleem is wat gefixed moet worden.
Volgens mij komt dat omdat bv urgenda een oproep doet om 300000 van deze dingen te plaatsen. Dat is vrij extreem en lokt dus ook extreme reacties uit.Wat me ook opvalt is dat ook daar in de commentaren dezelfde overdreven heftige beschuldigingen te vinden zijn in de zelfde bewoordingen als hier als zwendel/oplichting, opblazen netspanning tot 261V etc. etc. alsof er een persoonlijke vete wordt uitgevochten. Wellicht zelfde persoon als hier bij tweakers? Nuance is in ieder geval ver te zoeken.
De website lijkt meer op marketing gericht dan op technische kennis, kritische vragen worden niet beantwoord. Uiteraard voer voor tweakers om er hard tegenin te gaan. Mijn mening: dit gaat niet helpen. Mijn pijn: waarom krijgen ze in godsnaam subsidie en gaat urgenda met ze in zee. Dat is gewoon hele sterke marketing van die partij, maar uiteindelijk dom, want: het gaat niet helpen..
Klopt. En totdat ze zo'n onderzoek gedaan hebben is het wel smaad. Vandaar dat we niks horen..Ik weet ook niet wat precies de uitwerking is van b.v. enkele spaartrafo's in een wijk, zonder een goed testrapport. Maar om maar meteen oplichting/zwendel gaan roeptoeteren is ook weer niet o.k.lijkt me.
[...]
Als netbeheerder hard bewijs heeft dat het foute boel is, hebben ze een zaak. (en wij duidelijkheid). Heeft dan verder niks met smaad te maken lijkt me. Tegenpartij heeft dan geen poot om op te staan.
Of het kan ook zijn dat het probleem dat veroorzaakt wordt te klein is of pas op een hele grote schaal problematiach wordt. Dat geloof ik ook meteen. Maar dan krijg ik toch weer het idee: mensen laat je niet belazeren en geef die 300€ aan iets nuttigs uit alsjeblieft.
Als het jou persoonlijk geholpen heeft is dat prima wat mij betreft. Wat niet prima is. Is de lobby om dit achter elke meterkast te krijgen. De claim van energiebesparing is ongegrond (het tuv rapport niet openbaar). Laten we niet miljoenen uitgeven om dit te gaan supporten. Dat is echt mijn grootste angst in deze
[ Voor 6% gewijzigd door prein2 op 26-01-2023 22:28 ]
Wellicht dat ik de suggestie gewekt heb dat ik zo'n Kubie heb of gebruik, maar ik heb er geen, en heb er ook niks mee hoor. Sorry daarvoor.prein2 schreef op donderdag 26 januari 2023 @ 22:22:
[...]
Als het jou persoonlijk geholpen heeft is dat prima wat mij betreft. Wat niet prima is. Is de lobby om dit achter elke meterkast te krijgen. De claim van energiebesparing is ongegrond (het tuv rapport niet openbaar). Laten we niet miljoenen uitgeven om dit te gaan supporten. Dat is echt mijn grootste angst in deze
Op grote schaal inzetten en/of subsidiëren lijkt me inderdaad geen goed plan, dat ben ik helemaal met je eens.
Wat je zegt klopt natuurlijk wel want op individueel niveau is het spanningsverschil een peulenschil, maar je bent wel aan het vals spelen door je buren weg te drukken zodat jij terug kan leveren. Gevolg is dat er een wapenwedloop ontstaat, hetzij door een transformator, hetzij door het aanpassen van de maximumspanning op de omvormer. De huidige marge van 10% is al behoorlijk fors, want dit was tot enkele jaren geleden nog 6%. 230 + 6% = 243,8 volt. Dat Kubie aanzet tot het omzeilen van de maximumspanning is illegaal omdat de elektriciteitswet een maximumspanning van 253 volt voorschrijft. De netwerkbeheerder heeft hooguit een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting waardoor het mogelijk is dat de spanning structureel tegen de 253 volt aan zit zonder dat de netwerkbeheerder aansprakelijk gesteld kan worden voor gederfde inkomsten. Zie hier:gmj2 schreef op donderdag 26 januari 2023 @ 12:32:
Maar al die wilde paniek verhalen hier in het forum dat je 270 volt of meer op het net gaat zetten is natuurlijk kolder. Ik heb tijdje terug eens gemeten: op moment dat mijn inverter eruit knalt, dan zakt de spanning in de meterkast welgeteld 0,4 volt (van 250V naar 249,6). Als je zo' n Kubie ertussen zou hebben op standje 230V -> 220V is de factor 1,04545.
Worst-case zou bij 253V netspanning (is 242V + 0,4V extra van inverter) = 253,42V zijn aan de straat-kant van de Kubie. Die 0,42 V mag niet, maar is direct bij jouw aansluiting en is nou niet bepaald schokkend. Bij de buren en verder natuurlijk niet/nauwelijks meer meetbaar. Je kan met zonnepanelen en Kubie echt niet de hele straat of wijk naar 253,42 volt brengen.
https://www.degeschillenc...-bij-overschrijden-253-v/
You only live once, so live to the max's
Kun je die instellingen zomaar aanpassen? Bij de omvormers waarvan ik de technische documentatie heb gelezen kan dat één keer (bij installatie) en daarna niet meer.Oilman schreef op zaterdag 28 januari 2023 @ 18:46:
Gewoon een andere instelling op de omvormer kiezen en die levert nog gewoon terug bij 253V of zelfs een stuk meer, ben je net zo fout als met de Kubie, maar het kost je in ieder geval geen geld.
Zijn er omvormers waarbij dat anders is?
Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>
Theo
Je moet een installatie regio kiezen en daar hangt, onder andere, de maximale spanning vanaf. De instelling zal niet in het eerste beste menu toegankelijk zijn en bij sommige omvormers heb je installateurswachtwoord nodig.Hippe Lip schreef op zondag 29 januari 2023 @ 12:07:
[...]
Kun je die instellingen zomaar aanpassen? Bij de omvormers waarvan ik de technische documentatie heb gelezen kan dat één keer (bij installatie) en daarna niet meer.
Zijn er omvormers waarbij dat anders is?
Bij SMA kun je dat vergeten.xah5kiDe schreef op zondag 29 januari 2023 @ 14:46:
Dan is er namelijk nog altijd de optie om de omvormer naar fabrieksinstellingen terug te zetten. Vervolgens is dan weer de eerste vraag, welke regio?
[ Voor 5% gewijzigd door jobr op 29-01-2023 18:51 ]
Ja precies, daar heb ik het over. Die installatieregio kies je eenmalig bij installatie en is daarna, voor zover ik weet, niet meer te wijzigen. Het is immers een stationaire opstellen en gaat niet van regio naar regio.Oilman schreef op zondag 29 januari 2023 @ 16:29:
[...]
Je moet een installatie regio kiezen en daar hangt, onder andere, de maximale spanning vanaf. De instelling zal niet in het eerste beste menu toegankelijk zijn en bij sommige omvormers heb je installateurswachtwoord nodig.
Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>
Voor 3fase weet ik niet, behalve gewoon 3x het 1fase idee; voor 1fase is het erg simpel; Neem een trafo voor 35A bij 3-12 volt en sluit de secundaire winding in fase in serie met de primaire winding aan. Je hebt nu een auto-trafo voor 35A bij of een iets hogere of iets lagere spanning, afhankelijk van wat je als input of output gebruikt.natural colour schreef op zondag 8 januari 2023 @ 13:58:
Weet iemand hoeveel VA die kubie transformator is?
Ik vraag mij in hoge mate af als je deze met 35A bij 1 fase en 25 A bij het 3 fase model kan belasten...
Daarbij een 3 fase 15KVA transformator bijvoorbeeld is geen kleine jongen, zo'n 60 kg
Dit is alleen te gebruiken door iemand die weet wat hij doet, ik heb dit eerder eens -bedacht- om kabel verliezen te compenseren voor een solar-omvormer. Dan moet je dus het spanningsverlies weten en daar de trafo op kiezen / aanpassen. Blijf je bij je groepenkast binnen de specs voor het net.
Beter zou zijn als omvormers sense-draden zouden hebben.
Hadden sommige HiFi eindversterkers in de jaren 70 & 80 om luidspreker kabel verliezen te compenseren en de dempingsfactor te verhogen. (goede luidsprekers zijn vaak complexe impedanties)
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Dit is behoorlijke kul, want ze claimen dat dit juist voor de grootverbruikers als wasmachines, boilers, vriezers, koelkasten geldt, en daar gaat het om vermogen wat nodig is om op te warmen dat is in KWh, dus de factor tijd zit erin. Duurt dus langer om een boiler op te warmen en dan gaat het niet zozeer om die tijd, maar om het feit dat de verbruikte hoeveelheid vermogen hetzelfde blijft.powerquality-eu schreef op woensdag 5 september 2018 @ 11:01:
@LittleTycoon Je verbruikt inderdaad Watt, wat is opgebouwd uit voltage x ampère. Wanneer het voltage lager is, zal het totale vermogen ook lager zijn en dus datgene waar je op afgerekend wordt.
De power equalityman zegt het al.. je merkt het niet.... maar de nodige hoeveelheid vermogen is hetzelfde.
Besparing.... nul
@Erwin_83 De 40 euro per jaar reken je waarschijnlijk na aftrek van de opbrengst van je panelen?
De combinatie met zonnepanelen is juist heel mooi, maar de juiste redenatie is:
Totale verbruik(= je rekening) = Verbruik huis - opbrengst zonnepanelen .
Wanneer Kubie in jouw huis geplaatst wordt, zal dus het totale verbruik in je huis lager zijn. De opbrengst van je panelen moet je daar weer van af trekken.
[/quote]
Nonsens aangezien de Kubie niets aan het gebruikte vermogen doet, dat staat helemaal los van je zonnecellen
Is maar net hoe de energie prijzen en belasting is. Heb ook een keer een jaarrekening van rond de 40 euro gehad.
Nu meer zonnepanelen, maar ook veel meer verbruik door een electrische auto.
Gasloos sinds 01-12-2017 zonder slotje of verwijdering, dus een "gevaarlijke situatie" volgens Liander. Verwarming met een Loria duo 6010. Pelletkachel voor de fun. EDIT 22-09-21 de (gevaarlijke) gasleiding in opdracht van Liander verwijderd.
Dat was al vanaf pagina 1 van dit topic bekend, toch? De meeste taken die je met stroom doet kosten een bepaalde hoeveelheid energie, dus dan doet het vermogen verlagen helemaal niks. En als ze toch gewoon gedurende een bepaalde tijd werken met een constante weerstand dan betekent dat ze gewoon minder goed hun werk gaan doen (verwarming die minder verwarmt, gloeilamp die minder licht geeft).caroline.danon schreef op donderdag 8 juni 2023 @ 14:46:
Duurt dus langer om een boiler op te warmen en dan gaat het niet zozeer om die tijd, maar om het feit dat de verbruikte hoeveelheid vermogen hetzelfde blijft.
De power equalityman zegt het al.. je merkt het niet.... maar de nodige hoeveelheid vermogen is hetzelfde.
Besparing.... nul
Ergens in het begin van dit topic werd naar de empirische onderbouwing vanuit Kubie verwezen waarin het verbruik van een simpele kookplaat gedurende een vaste tijdsduur vergeleken werd met en zonder kubie (effectief gewoon een vaste weerstand), met als uitkomst dat Kubie energiebesparing gaf. Dat is geen nuttige observatie: ja, natuurlijk heb je bespaard. Als je je kookplaat gedurende die tijd een standje lager had gezet bespaar je ook. Als je hem uit had gezet had je het meeste bespaard.
[ Voor 4% gewijzigd door bwerg op 08-06-2023 16:36 ]
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
Even hierop reageren. Ik weet niet wat je bedoelt met af en toe? Op een zonnige dag is mijn omvormer de hele tijd bezig op te rampen en springt dan weer uit wegens overvoltage, en het geheel herhaalt zich dan weer. Dat (zonnige) dag in dag uit.annespruit1980 schreef op zondag 8 januari 2023 @ 11:16:
Ik zie dat ze die kubus aanbieden als oplossing voor het probleem van die ( heel af en toe ) uitvallende omvormers. De enige manier waarop dat zou kunnen is inderdaad de netspanning in huis verlagen en die externe netspanning verhogen. ( even afgezien van een transformator die in verzadiging is gestuurd ).
Aangemeld bij de beheerder. Die heeft spannings metingen een week gedaan en de conclusie was dat de spanning inderdaad te hoog is. Ik zit helaas het verst van het trafo huisje blijkbaar wat het probleem waarschijnlijk verergert.
Wat betreft de oplossing: "Dat gaat nog vele jaren duren mijnheer, voor we daar wat aan gaan doen".
Dus van die kant hoef ik niet veel te verwachten.
Dus ik vind de discussie interessant, maar ben het niet eens met de "heel af en toe". Ik hou ook mijn hart vast voor de omvormer, ik denk dat de hele dag oprampen en weer trippen niet bevorderlijk is voor de levensduur, plus het feit dat ik vrees dat mijn apparaten een kortere levensduur hebben door de gemiddeld hogere spanning.
Dat is ook de reden dat ik bij dit forum teruecht kwam, hoe bescherm ik mijn apparatuur tegen te hoge spanning?
/f/image/Im45uViTA6E4vkAfoktHnEat.png?f=fotoalbum_large)
1 Zoveel mogelijk gebruiken als de PV flink produceert, dus wasmachine vaatwasser boiler overdag aan.
Dit is in wezen goedkoop te doen beetje gedrag aanpassen.
2 Investeren in accu opslag.
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Dank voor je adviezen, mijn ervaring op deze fora is altijd goed geweest met goede tips.habbekrats schreef op maandag 18 september 2023 @ 12:17:
@patrickvdhart Als je hier op moet wachten kun je 2 dingen doen
1 Zoveel mogelijk gebruiken als de PV flink produceert, dus wasmachine vaatwasser boiler overdag aan.
Dit is in wezen goedkoop te doen beetje gedrag aanpassen.
2 Investeren in accu opslag.
Wat betreft je advies:
1 Zoveel mogelijk gebruiken als de PV flink produceert, dus wasmachine vaatwasser boiler overdag aan.
Dit is in wezen goedkoop te doen beetje gedrag aanpassen.
Dat proberen we zeker te doen. Probleem is dat wasmachines e.d maar van 1 fase trekken en helaas vliegt de omvormer er alsnog uit op hoge spanning op andere fase. Ik ben al aan het plannen om de fases beter te verdelen maar is niet zo eenvoudig als het klinkt. In de praktijk zijn hier altijd 2 fases heel hoog en de 3e ietsje lager maar nog altijd te hoog.
2 Investeren in accu opslag.
Ben niet kapot van de stand der techniek daar en kosten van een beetje accu liegen er natuurlijk niet om. Ik vraag me ook af of het mijn problemen met te hoge spanning in huis erg gaat helpen. Zie meer wat in warmtepomp of een andere grootverbruiker (auto?) die wat power kan slikken.
Kubie gaat het niet conform voor je oplossen in ieder geval.
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Je apparatuur bescherm je met een OSB in je groepenkast.patrickvdhart schreef op maandag 18 september 2023 @ 12:07:
[...] Even hierop reageren. Ik weet niet wat je bedoelt met af en toe? Op een zonnige dag is mijn omvormer de hele tijd bezig op te rampen en springt dan weer uit wegens overvoltage, en het geheel herhaalt zich dan weer. Dat (zonnige) dag in dag uit.
Aangemeld bij de beheerder. Die heeft spannings metingen een week gedaan en de conclusie was dat de spanning inderdaad te hoog is. Ik zit helaas het verst van het trafo huisje blijkbaar wat het probleem waarschijnlijk verergert.
Wat betreft de oplossing: "Dat gaat nog vele jaren duren mijnheer, voor we daar wat aan gaan doen".
Dus van die kant hoef ik niet veel te verwachten.
Dus ik vind de discussie interessant, maar ben het niet eens met de "heel af en toe". Ik hou ook mijn hart vast voor de omvormer, ik denk dat de hele dag oprampen en weer trippen niet bevorderlijk is voor de levensduur, plus het feit dat ik vrees dat mijn apparaten een kortere levensduur hebben door de gemiddeld hogere spanning.
Dat is ook de reden dat ik bij dit forum teruecht kwam, hoe bescherm ik mijn apparatuur tegen te hoge spanning?
[Afbeelding]
Je kunt om te beginnen ervoor zorgen dat de kabel tussen omvormer en groepenkast zo kort en dik mogelijk is.
Maar ik mis als eerste de bij de omvormer en de in de groepenkast gemeten spanning, voor een meer definitieve oplossing. Je kunt, als je merkt dat je omvormer afschakelt, proberen een grote belasting in te schakelen, op de fase met de hoogste spanning, zodat je omvormer doorgaat. Als dat niet werkt niet mee doorgaan, het doel is een deel liefst nuttig te besteden, maar anders af te fakkelen, zodat er toch meer opbrengst is (ook dan je affakkelt).
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Door zelf te verbruiken heb ik toch geen significante invloed op de (net)spanning?habbekrats schreef op maandag 18 september 2023 @ 12:17:
@patrickvdhart Als je hier op moet wachten kun je 2 dingen doen
1 Zoveel mogelijk gebruiken als de PV flink produceert, dus wasmachine vaatwasser boiler overdag aan.
Dit is in wezen goedkoop te doen beetje gedrag aanpassen.
2 Investeren in accu opslag.
Dus dan klapt de omvormer op basis van die meting er toch al uit? Zelfs als ik door mijn hoge verbruik niet teruglever.
Of snap ik het niet...
Hier lijkt die kubie overigens wel voor te werken volgens ons elektrotechnisch installateur (die hem zelf om die reden gebruikt). Maar het is asociaal omdat je zelf dan een nóg hogere spanning op het net zet.
Maar volgens Proton hierboven werkt het niet.
[ Voor 7% gewijzigd door Titusvh op 19-09-2023 15:12 ]
Dat kan wel degelijk significant zijn. Doe maar eens de waterkokertest of zet op een zonnige dag eens je PV uit en zie hoeveel het inzakt. Dat komt dus puur van je eigen invoer.Titusvh schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 15:10:
[...]
Door zelf te verbruiken heb ik toch geen significante invloed op de (net)spanning?
Dus dan klapt de omvormer op basis van die meting er toch al uit? Zelfs als ik door mijn hoge verbruik niet teruglever.
Of snap ik het niet...
En het werkt wel, maar het mag niet. Dat is namelijk gewoon hetzelfde als je omvormer op 278V zetten. Dat is niet alleen asociaal, dat is ook gewoon gevaarlijk.Hier lijkt die kubie overigens wel voor te werken volgens ons elektrotechnisch installateur (die hem zelf om die reden gebruikt). Maar het is asociaal omdat je zelf dan een nóg hogere spanning op het net zet.
Maar volgens Proton hierboven werkt het niet.
Daarom vond ik, juist voor een gecertificeerd elektrotechnisch installateur, de reactie toen ik hem hier op wees vrij teleurstellend ("ieder voor zich en God voor ons allen").Septillion schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 15:19:
[...]
En het werkt wel, maar het mag niet. Dat is namelijk gewoon hetzelfde als je omvormer op 278V zetten. Dat is niet alleen asociaal, dat is ook gewoon gevaarlijk.
Zelf zou ik dit dus ook nooit doen.
Je moet je omvormer dynamisch laten afrgelen bij oplopende spanning. Dan zal dit niet meer gebeuren.patrickvdhart schreef op maandag 18 september 2023 @ 12:07:
[...]
Even hierop reageren. Ik weet niet wat je bedoelt met af en toe? Op een zonnige dag is mijn omvormer de hele tijd bezig op te rampen en springt dan weer uit wegens overvoltage, en het geheel herhaalt zich dan weer. Dat (zonnige) dag in dag uit.
Aangemeld bij de beheerder. Die heeft spannings metingen een week gedaan en de conclusie was dat de spanning inderdaad te hoog is. Ik zit helaas het verst van het trafo huisje blijkbaar wat het probleem waarschijnlijk verergert.
Wat betreft de oplossing: "Dat gaat nog vele jaren duren mijnheer, voor we daar wat aan gaan doen".
Dus van die kant hoef ik niet veel te verwachten.
Dus ik vind de discussie interessant, maar ben het niet eens met de "heel af en toe". Ik hou ook mijn hart vast voor de omvormer, ik denk dat de hele dag oprampen en weer trippen niet bevorderlijk is voor de levensduur, plus het feit dat ik vrees dat mijn apparaten een kortere levensduur hebben door de gemiddeld hogere spanning.
Dat is ook de reden dat ik bij dit forum teruecht kwam, hoe bescherm ik mijn apparatuur tegen te hoge spanning?
[Afbeelding]
Als je bedoelt dat ik het vermogen terugschroef bij te hoge voltage, dat is niet zo eenvoudig geloof ik. Ik heb de max Power al 10% verlaagd maar ik kan het helaas niet continu zelf instellen.mathijshooi schreef op vrijdag 13 oktober 2023 @ 11:02:
[...]
Je moet je omvormer dynamisch laten afrgelen bij oplopende spanning. Dan zal dit niet meer gebeuren.
Is er een mogelijkheid met een solaredge?
Dit gaat perfect met SolarEdge, uitleg is te vinden op het YouTube kanaal van Harold Halewijn.patrickvdhart schreef op vrijdag 13 oktober 2023 @ 13:44:
[...]
Als je bedoelt dat ik het vermogen terugschroef bij te hoge voltage, dat is niet zo eenvoudig geloof ik. Ik heb de max Power al 10% verlaagd maar ik kan het helaas niet continu zelf instellen.
Is er een mogelijkheid met een solaredge?
Wel moet de afstand en dikkere kabel mogelijk zijn. En zag in de opmerkingen een antwoord van hem dat als je al soms 252 binnen krijgt het geen nut heeft. Marge is dan te klein. Hij laat in zijn voorbeeld ook zien dat er tussen zijn meterkast en omvormer een verschil van 5-7V zit.
Helaas heb ik ook het probleem met uitval, maar op de meterkast zelf komt soms 251/252 binnen.
Verschil tussen onze meterkast en omvormer is nog 1V continu zie in de logs op HA.
Zat er eerst over de te denk om de Kubie te halen ook, maar gezien dit topic door te spitten doe ik het maar net. Zie op andere reviews ook dat die dingen lekker brommen.
Stedin erkent het probleem na metingen. Officiële brief zegt dat het hier in 1 a 2 jaar opgelost zou moeten zijn.....
Instagram | Flickr | Nikon D500 -> Sigma Art 18-35MM F/1.8 | NIKKOR AF-S 50MM F/1.8G | TAMRON 70-200MM G2 F2.8 | TAMRON 150-600MM G2 F/5-6.3
Met solaredge binnen minuut perfect in te stellen. Moet je alleen wel installateurs rechten hebben.patrickvdhart schreef op vrijdag 13 oktober 2023 @ 13:44:
[...]
Als je bedoelt dat ik het vermogen terugschroef bij te hoge voltage, dat is niet zo eenvoudig geloof ik. Ik heb de max Power al 10% verlaagd maar ik kan het helaas niet continu zelf instellen.
Is er een mogelijkheid met een solaredge?
Dat vind ik wel heel interessant. Als je inlogt met pw die op SolarEdge staat, heb je dat vast niet toch?mathijshooi schreef op vrijdag 13 oktober 2023 @ 15:30:
[...]
Met solaredge binnen minuut perfect in te stellen. Moet je alleen wel installateurs rechten hebben.
Moet ik die bij installateur halen?
Correct.patrickvdhart schreef op vrijdag 13 oktober 2023 @ 23:00:
[...]
Dat vind ik wel heel interessant. Als je inlogt met pw die op SolarEdge staat, heb je dat vast niet toch?
Moet ik die bij installateur halen?
Helpt misschien op filmpje van Harold halewijn paraat te hebben zodat de installateur precies weet wat hij moet doen.
Over de veronderstelde energiebesparing is in dit topic al vaak geschreven, dat laat ik terzijde.
Het nullast- en kortsluitvermogen van de Kubie wordt minder genoemd. Het verlies wordt groter naarmate de belasting stijgt, dus het is moeilijk te berekenen wat het gemiddelde ‘verlies’ (nullast en kortsluit) van de Kubie is. Het zou zomaar gemiddeld bijvoorbeeld 50W kunnen zijn, dat is dan wel 8760 uur per jaar, ofwel 438 kWh per jaar. Wat óf bij je verbuik komt, óf van je teruglevering af gaat. In beide gevallen nadelig dus.
Of, teruggerekend vanaf het brochure-voorbeeld van de Kubie One in een tussenwoning, waarbij men in de tabel uitkomt op een besparing van 284 kWh. Dat delen door 8760 uur geeft als resultaat dat de verliezen van de Kubie niet meer mogen zijn dan 32 Watt om quitte te spelen.
Ook al zouden we maar 15 Watt rekenen, dan nog kost je dat 131 kWh per jaar.
Overigens heb je bij een lagere spanning weer meer kabelverliezen in je eigen huis.
De langere levensduur van apparaten valt ook te betwijfelen. Waarom geloof ik er niet in?
Door mijn werk als elekticien in de scheepvaart/binnenvaart.
Daar draaien ze op aggregaten, met soms een erg ongelijke fasen-vedeling. Fase 1 is bijv. 215V en fase 3 245V. En ook nog varierend van 48 tot 52 Hz.
Ik heb nooit meegemaakt dat apparatuur hiervan eerder kapotgaat of lijkt te gaan. Wél bij echte overspanning, door bijvoorbeeld een losgeraakte nul in het net.
Waarom zou een apparaat een kortere levensduur hebben door een max. 10% hogere spanning? Bij elektronica heb je eerst een overspanningsbeveiliging (varistor o.i.d.) die pas reageert bij 275(!) Volt; dan een trafo, dan een gelijkrichter, dan een spanningsregelaar of -stabilisator, en de uiteindelijke fijne elektronica krijgt gewoon netjes 12,0 of 5,0 Volt of wat dan ook.
Daar komt nog bij dat heel veel apparatuur al ontworpen is voor 220-240V, waarschijnlijk omdat er ook landen zijn met 240V.
Ook verwarmingselementen hebben er geen moeite mee.
Ik vergelijk het weer met lagere spanningen in mijn werk: op schepen is er vaak een accuspanning van 24V nominaal. Maar tijdens het opladen van de tractie-accu’s 29,5 of soms wel 30V. Dat is 25% meer! Maar alles kan er tegen, alleen ouderwetse gloeilampen gingen misschien iets korter mee.
Kubie's vergelijking met ‘conventionele lampen’ die langer mee zouden gaan door een lagere spanning is ook achterhaald. Zulke lampen zijn al lang niet meer te koop. En als ze eerder kapot gaan is dat alleen maar voordelig, want dan kan er vanaf dat moment LED in, dat bespaart écht.
Verder noemde onlangs een Prof. Dr. Ir. het gebruik van de Kubie egoïstisch. Want doordat de zonne-omvormer van de Kubie-gebruiker langer aanblijft, drijft hij de spanning op het net nóg verder op, waardoor de omvormer van de buurtbewoners zonder Kubie nóg eerder uitschakelt.
Hier ben ik het volledig mee eens. Vergelijk het met het ophogen van je tuin, waardoor je eigen tuin minder wateroverlast heeft, maar het water wel in de tuin van de buren loopt. Hier zijn zat burenruzies over, en die komen er ook door de Kubie.
Al met al rieken de redeneringen over energiebesparing op apparaten naar Greenwashing.
En ook over de levensduur van apparaten.
Dit is ook bijna onmogelijk te testen. Je zou dan twee identieke wasmachines moeten kopen, en de een op 225V en de ander op 248V laten werken, en dan jaren gaan zitten wachten tot er één kapotgaat. En dan nóg is de vraag of de hogere spanning de oorzaak was.
Ik vroeg me ook af hoe het zo'n klein licht ding kan zijn, maar als je op de foto's de klemmenstrook bekijkt is het denk een aftaktransformator (en ook in de op te vragen instalatiehandleiding). De NUL ingang = gewoon ook de NUL uitgang, die zitten aan elkaar vast. Alleen de Fase wordt 'afgetakt' en dan heb je denk geen echt primaire en secundaire wikkeling.natural colour schreef op zondag 8 januari 2023 @ 13:58:
Weet iemand hoeveel VA die kubie transformator is?
Ik vraag mij in hoge mate af als je deze met 35A bij 1 fase en 25 A bij het 3 fase model kan belasten...
Daarbij een 3 fase 15KVA transformator bijvoorbeeld is geen kleine jongen, zo'n 60 kg
Ik hoop toch dat je bedoelt: 230V +/- 10%xah5kiDe schreef op zondag 15 januari 2023 @ 10:30:
De eis is dat er bij 253V +/-10% afgeschakeld moet worden. Die eis wordt aan omvormers gesteld, niet aan transformators. Ik heb zelf geen toegang tot de NEN standaard (of liever, ik wil er niet voor betalen), maar vond de EN 50549-1 spec met grenzen vermeld in dit document van SMA
Ik heb het rapport nog eens gelezen, en zie dat er binnen 0.2 seconden afgeschakeld moet worden bij 1.2Vn en anders binnen 30s bij 1.1Vn. Inderdaad Vn=230V.
Wat ik niet helemaal snap is dat in het rapport wel degelijk voor beide grenzen (stage 1 en stage 2) een range staat van 1.0Vn to 1.2Vn. Ingesteld staat deze omvormer op 1.1Vn en1.2Vn.
We weten allemaal dat omvormer uitschakelt bij 1.1Vn (253V), maar wat zijn dan de marges waarbinnen een apparaat echt moet afschakelen als hij getest wordt. Het rapport lijkt toch echt 1.2Vn/276V voor beide grenzen aan te geven. Zo kwam ik op 253V+/-10% zijnde ongeveer 1.0-1.2Vn.
Zou leuk zijn als iemand met toegang to de EN 50549-1 standaard uitsluitsel kan geven.
Theo