Even mijzelf quoten nu het stookseizoen weer begonnen is :-). Vaillant heeft inderdaad de compressor vervangen. Het Bijgeluid is weg, maar het maakte v.w.b. de trillingen helaas helemaal niet uit. De leidingen trillen nog steeds behoorlijk. Nu heb ik naar voorbeeld van iemand op het OpenEnergyMonitor forum trillingsdempers in de leidingen geplaatst:thido schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 09:38:
[...]
Dat was ik :-)
Vaillant heeft een service bezoek gebracht.
Geconstateerd dat de unit inderdaad erg veel trilt en de compressor een bijgeluid heeft.
Ze hebben gisteren laten weten dat ze de compressor gaan vervangen. Of het iets gaat helpen weet ik niet, maar er wordt in ieder geval actie ondernomen.
:strip_exif()/f/image/jjLqStPpxPvg3OYgIG53kuIm.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/CLQfS5RiYzIrVyu7F9sjVv2z.jpg?f=fotoalbum_large)
Dit lijkt vooralsnog erg goed te helpen. De trillingen die door de leidingen worden doorgegeven zijn echt significant afgenomen.
Tot slot heb ik op advies van Vaillant (die zijn nog een keer samen met de monteur die de compressor heeft vervangen langsgekomen om de situatie te bekijken) de leidingen in de kruipruimte over een lengte van ca. 4.5 meter gebeugeld aan betonbandjes (5 stuks).
Ik ben benieuwd naar de echt koude dagen maar afgelopen week was er een nacht met een stuk of 7 defrostst. Ditmaal heb ik er geen van gehoord, dus dat geeft goede vooruitzichten.Edit: dit weekend ook weer wat lage temperaturen. Eens testen met flink vermogen.
All electric! 8500Wp / Vaillant l/w 7kW / 2x Daikin l/l 2.5kW / Atlantic 200l / Nexus 20kWh / Victron 32kWh
:strip_exif()/f/image/xOFYjfEky7BXRh4MyomqNp66.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/JzkTdlBf3rU2MlfORbQehQQC.jpg?f=fotoalbum_large)