Warmtepomp boiler gebruiken voor cv ondersteuning Overzicht Laatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 ... 89 ... 106 Laatste
Acties:
  • 647.262 views

Onderwerpen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 23:28

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Ik miste even de boiler die natuurlijk van de wpb is en niet een andere die er naast staat :+
Een beluchter zorgt dat er geen onderdruk kan ontstaan waardoor de boiler zou kunnen imploderen.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:34
CurlyMo schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 19:34:
[...]

Dat zei ik toch?


[...]

Waarom zou ik die manometer niet gewoon op de kogelkraan schroeven?

En omdat het een T-stuk betreft met die aftapkraan wel na de inlaatcombinatie?
Als de kogelkraan voor de inlaatcombi zit meet je geen druk in de boiler, in de inlaatcombi zit een keerklep.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
wizzopa schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 19:39:
[...]

Als de kogelkraan voor de inlaatcombi zit meet je geen druk in de boiler, in de inlaatcombi zit een keerklep.
Inderdaad, stom van me :)
Speedy-Andre schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 19:39:
Ik miste even de boiler die natuurlijk van de wpb is en niet een andere die er naast staat :+
Een beluchter zorgt dat er geen onderdruk kan ontstaan waardoor de boiler zou kunnen imploderen.
Beluchter is volgens Atlantic zelf niet nodig zo las ik eerder in dit topic.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Deze beluchten ook (uit eigen ervaring)
https://www.spirotech.nl/producten/spirotop/

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
Zeg dan ook iets over die ervaring ;)

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@CurlyMo Geen ingedeukt 450 ltr RVS DJG vat als je hem leeg laat lopen voor een aton power to heat element.

Uh: ik heb niet gecontroleerd of ze ook voor sww geschikt zijn

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 23:28

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Ik dacht al, die heb ik in mijn cv circuit zitten en vandaar de grote diameter :)

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
AUijtdehaag schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 19:51:
@CurlyMo Geen ingedeukt 450 ltr RVS DJG vat als je hem leeg laat lopen voor een aton power to heat element.

Uh: ik heb niet gecontroleerd of ze ook voor sww geschikt zijn
Precies, dat is RVS. Dat is wel wat anders dan een Atlantic Explorer. @jobr heeft dat ooit bij ze nagevraagd:
jobr schreef op donderdag 3 oktober 2019 @ 19:11:
Ik heb Atlantic Belgie gevraagd naar het gebruik van een beluchter. Dit was hun antwoord:
"Betreft een beluchter is dit niet nodig aangezien we hier werken met een geëmailleerde stalen kuip zonder koperen voering."

Ik ga hem dus niet toevoegen.
Helaas komt mijn Atlantic pas volgende week.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:34
Mijn ervaring met automatische ontluchters, als ze het moeten doen, doen ze het niet.
Dan krijgt je de lucht er niet uit.

En als ze het wel doen sluiten ze niet af en heb je een waterballet.
Wat dan weer resulteerde in een schadeclaim van enkele tonnen. Ja bloembollen zijn duur.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@wizzopa Ik kan blindelings vertrouwen op de Spirotop.
Al een aantal keer het vat weer gevuld en geen verassingen.

Welk merk?

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:34
AUijtdehaag schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 19:58:
@wizzopa Ik kan blindelings vertrouwen op de Spirotop.
Al een aantal keer het vat weer gevuld en geen verassingen.

Welk merk?
Flamco

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Baxke
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 22:13
CurlyMo schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 12:19:
Zo, de Atlantic staat op zolder met dank aan @Baxke en Ikea spanbanden. Paar kleine deukjes aan de achterkant van de boiler en een kleine deuk in de overloop van de zolder was de enige schade. Al met al tevreden.

Eerst even van mijn spierpijn bekomen en dan aansluiten.
Ik ben redelijk stijf!

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
wizzopa schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 19:21:
[...]


Aanvoer koud water —>—Kogelkraan -->-- Inlaatcombinatie -->-- T-stuk met aftapkraanje —>— T-stuk met verloop 1/2x1/4 met manometer —>—Boiler
—>— Speciale Atlantic koppeling —>— huis
Ik was een ding vergeten in mijn overzicht. Gelijk even mooier gemaakt:
code:
1
2
3
4
5
6
|--------|       MM
|        |AK-->--KK-->--WW 
| Boiler |
|        |--<-----IK--<--KK--<--KW
|--------|     |   
              ATK

MM: Manometer
AK: Atlantic Koppeling
KK: Kogelkraan
WW: Warmwateraansluiting
IK: Inlaatcombinatie
ATK: Aftapkraan
KW: Koudwateraansluiting

Wat dus concreet anders is, dat ik hier de manometer op de kogelkraan van de warmwaterleiding aansluit. Dat werkt toch net zo goed als aan de koud water kant?

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:34
CurlyMo schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 09:10:
[...]

Ik was een ding vergeten in mijn overzicht. Gelijk even mooier gemaakt:
code:
1
2
3
4
5
6
|--------|       MM
|        |AK-->--KK-->--WW 
| Boiler |
|        |--<-----IK--<--KK--<--KW
|--------|     |   
              ATK

MM: Manometer
AK: Atlantic Koppeling
KK: Kogelkraan
WW: Warmwateraansluiting
IK: Inlaatcombinatie
ATK: Aftapkraan
KW: Koudwateraansluiting

Wat dus concreet anders is, dat ik hier de manometer op de kogelkraan van de warmwaterleiding aansluit. Dat werkt toch net zo goed als aan de koud water kant?
Ik zou zeggen doen. De MM kan ook aan de warme kant.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
wizzopa schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 09:32:
[...]

Ik zou zeggen doen. De MM kan ook aan de warme kant.
Dan is mijn boodschappenlijstje nu compleet:
CurlyMo in "Warmtepomp boiler gebruiken voor cv ondersteuning"

Koperen buis heb ik nog en hep2o ga ik nog even over na denken. Hangt er vanaf hoe de boiler ten opzichte van de waterleiding komt te staan.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@CurlyMo
Dit is wellicht makkelijker:
https://www.warmteservice...king-dispenser/p/80457615
Heb je geen vlakke pakkingen nodig voor die hep2o? (ik ken het niet, ik gebruik viega profipress pers)

[ Voor 27% gewijzigd door AUijtdehaag op 31-10-2020 09:57 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
AUijtdehaag schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 09:53:
@CurlyMo
Dit is wellicht makkelijker:
https://www.warmteservice...king-dispenser/p/80457615
Heb je geen vlakke pakkingen nodig voor die hep2o? (ik ken het niet, ik gebruik viega profipress pers)
Vlakke pakkingen? Hep2o heb ik eerder gebruikt en is gewoon super plug and play. Ook heel makkelijk weer los te halen.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
wizzopa schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 09:32:
[...]

Ik zou zeggen doen. De MM kan ook aan de warme kant.
Ondanks dat de naam anders doet vermoeden, maar zou de inlaatcombinatie (mits rekening houdend met de stroomrichting) ook aan de warme kant kunnen? Dat scheelt een hoop in qua afschot richting de afvoer.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@CurlyMo De inlaatcombinatie voorkomt dat de boiler explodeert.
Die moet dus aan de koude kant.
Er zit een terugslagklep in en een overdrukventiel.

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
AUijtdehaag schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 17:42:
@CurlyMo De inlaatcombinatie voorkomt dat de boiler explodeert.
Die moet dus aan de koude kant.
Er zit een terugslagklep in en een overdrukventiel.
Ik weet wat het doet. Als je rekening houdt met de stroomrichting dan zou die toch ook gewoon op de warme kant kunnen?

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
En dan beveilig je je waterkraan na de boiler?

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
AUijtdehaag schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 17:44:
En dan beveilig je je waterkraan na de boiler?
Hoe bedoel je?

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
er zit een terugslag klep in nogmaals.
Dus als jij de inlaatcombinatie na de boiler zet, beveilig je de kraan en niet meer de boiler.

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
AUijtdehaag schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 17:45:
er zit een terugslag klep in nogmaals.
Dus als jij de inlaatcombinatie na de boiler zet, beveilig je de kraan en niet meer de boiler.
Dat zei ik al, zolang je de stroomrichting respecteert zou dat niet uit moeten maken volgens mij:
code:
1
2
3
4
5
6
|--------|              MM
|        |AK-->--IK-->--KK-->--WW 
| Boiler |
|        |--<-----<--KK--<--KW
|--------|     |   
              ATK

Zo dus

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@CurlyMo Google even wat het ding doet.

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
Als er geen kranen open staan, dan kan de druk toch ook nergens naartoe buiten bij de inlaatcombinatie die water loost.

[ Voor 16% gewijzigd door CurlyMo op 31-10-2020 17:52 ]

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Eigenwijs is ook wijs.

Misschien iemand anders?

Edit: als iemand de IK dicht zet explodeert je boiler

[ Voor 36% gewijzigd door AUijtdehaag op 31-10-2020 17:54 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:34
AUijtdehaag schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 17:53:
Eigenwijs is ook wijs.

Misschien iemand anders?

Edit: als iemand de IK dicht zet explodeert je boiler
Ik heb met je te doen 😉

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
wizzopa schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 18:00:
[...]

Ik heb met je te doen 😉
IK moet ook nog steeds een IK plaatsen voor mijn 450 ltr buffervat.
Maar de sww druk wordt niet hoger dan 3,78 bar. (doorstroomspiraal met digitale druk sensor)

[ Voor 23% gewijzigd door AUijtdehaag op 31-10-2020 18:06 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:07
CurlyMo schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 17:50:
[...]


[...]


Als er geen kranen open staan, dan kan de druk toch ook nergens naartoe buiten bij de inlaatcombinatie die water loost.
Door de keer klep bouwt ie druk op in tegengestelde richting.
Creëert je kraan druk of de boiler die aan de verkeerde kant van de klep zit.
En het is verboden om je opgebouwde druk de straat in te persen

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 22:40

twain4me

Moderator Wonen & Mobiliteit
Even los dat de afsluiter aan de verkeerde kant van het overdrukbeveiliging zit en je die dus opbedoeld kan uitschakelen (wat niet mag). De terugslagklep moet ook voor de boiler zitten er mag namelijk geen water terug de koud waterleiding in kunnen stromen. Het heet ook niet voor niets een Inlaat combinatie. niet een uitgangs combinatie. dus nee, niet na de boiler, dat maakt echt iets uit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 23:28

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Even uitleggen waarom de druk in de boiler toeneemt: Water zet uit als het warmer wordt en als je geen warm water tapt kan het aan die kant er niet uit.
De inlaatcombi gaat lozen zodra z 'n druk wordt bereikt en de keerklep blijft gesloten zodat het water niet het waternet in gaat.
Zet je hem na de boiler op de warme kant dan werkt het niet meer omdat de druk aan de verkeerde kant zit.
Er mag geen water terug de straat in omdat het vervuild kan zijn en je buren dat dan binnen krijgen.
Jammer dat je leidingen niet mooi lopen, er zijn ergere dingen :)

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
Ok, dat is helder, je mag geen water potentieel terug de straat op duwen. Dat wist ik niet. Eigenlijk ook wel logisch.

En voor de zoveelste keer. Ik weet wat een inlaatcombinatie doet en waarom een boiler en cv er een moet hebben.

Enige andere optie zou zijn een terugslagklep aan de koud water kant en een overdrukventiel aan de warmte kant.

Nu is het inderdaad de tapkraan zo laag mogelijk en dan eerst maar omhoog om de inlaatcombinatie wat meer ruimte richting de afvoer te geven.

[ Voor 85% gewijzigd door CurlyMo op 31-10-2020 19:00 ]

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@CurlyMo
Zet er een compressor op en je drukt zo al het water eruit.
Maar hoe vaak komt dat voor?

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
AUijtdehaag schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 19:04:
@CurlyMo
Zet er een compressor op en je drukt zo al het water eruit.
Maar hoe vaak komt dat voor?
Totdat het voorkomt ;)

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@CurlyMo Als je aan de ingaande kant een flexibele slang zet, kan je die toch gewoon loskoppelen.
Jaja, zelfs met een volle boiler.
Als je maar zorgt dat er geen lucht inkomt vanaf de warme kant, dan zal hij niet leeglopen.
(been there)

[ Voor 8% gewijzigd door AUijtdehaag op 31-10-2020 19:08 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
AUijtdehaag schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 19:07:
@CurlyMo Als je aan de ingaande kant een flexibele slang zet, kan je die toch gewoon loskoppelen.
Jaja, zelfs met een volle boiler.
Als je maar zorgt dat er geen lucht inkomt vanaf de warme kant, dan zal hij niet leeglopen.
(been there)
Dat gaat ook wel goed door de kogelkranen. Het gaat om het leeg laten lopen, dan wil je zo laag mogelijk een aftapkraan.

[ Voor 4% gewijzigd door CurlyMo op 31-10-2020 19:13 ]

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
Wat betreft de aansluitingen. De Atlantic heeft een rode en blauwe aansluiting die logischerwijs voor warm en koud water zijn. Daarnaast is er de warmtewisselaar die duidelijk 32mm is. Dan is er nog een witte 22mm aansluiting en het gat waar volgens mij de temperatuurmeter in moet.

Waar is die witte aansluiting voor? Die zie ik niet in de handleiding vermeld met een functie (in hoofdstuk 6 en 9.4 zie je hem op het plaatje naast de warmwateraansluiting).

Kan ik gewoon een DS18B20 in het gat stoppen waar de handleiding over spreekt of moet ik zoals in de handleiding die deksel daadwerkelijk eerst loshalen? Edit: De handleiding is er erg duidelijk over, maar die deksel zit vrij goed vast.

[ Voor 15% gewijzigd door CurlyMo op 31-10-2020 22:07 ]

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:34
Die 32 mm is dus 1” en de 22 mm is 3/4”

Die witte is voor het circuleren van warmwater. Dat is voor grotere systemen.

Ik heb in eerste instantie ook een voeler achter dat dekseltje gehad maar heb hem later verplaatst naar de plaats waar ook de regelvoeler van de Atlantic zelf zit, en dat is achter de lange deksel onder het display .

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
wizzopa schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 22:21:
Die witte is voor het circuleren van warmwater. Dat is voor grotere systemen.
Afdoppen dus
Ik heb in eerste instantie ook een voeler achter dat dekseltje gehad maar heb hem later verplaatst naar de plaats waar ook de regelvoeler van de Atlantic zelf zit, en dat is achter de lange deksel onder het display .
Reden was te grote afwijking in meting?

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:34
CurlyMo schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 22:32:
[...]

Afdoppen dus


[...]

Reden was te grote afwijking in meting?
Ja en ja.

Een gestripte dallas dus metaal er af kan met moed beleid en trouw mee gevoerd met de voeler van de Atlantic en de maximaal voeler van het element in de dompelbuis. Dit geeft hier voor mij een meting die nagenoeg gelijk is aan de meting van de Atlantic.
https://i.imgur.com/jGxNMyo.jpg
Daar waar het witte, zwarte en roze draadje naar binnen gaan.

[ Voor 9% gewijzigd door wizzopa op 31-10-2020 22:48 ]

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
wizzopa schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 22:42:
[...]
Een gestripte dallas dus metaal er af kan met moed beleid en trouw mee gevoerd met de voeler van de Atlantic en de maximaal voeler van het element in de dompelbuis. Dit geeft hier voor mij een meting die nagenoeg gelijk is aan de meting van de Atlantic.
Heb je die dan eerst teruggehaald en daarna als bundel weer ingevoerd?

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:34
CurlyMo schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 23:12:
[...]

Heb je die dan eerst teruggehaald en daarna als bundel weer ingevoerd?
Ja, en als je dan toch achter de deksels bezig ben kijk dan ook hier even naar.
https://i.imgur.com/dD4FV0N.jpg
https://i.imgur.com/fOBes72.png

Mogelijk is dit bij jou boiler verholpen, bij die van mij drupte het condensvocht op een verkeerde plaats naar beneden richting display ipv de lekbak.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
Heb je die Dallas kabel een beetje langs het display naar buiten gefrut, of misschien zelfs een esp achter het display gehangen?

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:34
CurlyMo schreef op zondag 1 november 2020 @ 07:55:
[...]

Heb je die Dallas kabel een beetje langs het display naar buiten gefrut, of misschien zelfs een esp achter het display gehangen?
Klopt langs het display naar beneden en de Sonoff’s voor de metingen hangen aan de wand. Wel even de kabeltjes verlengen.

https://i.imgur.com/fmeTT2l.jpg Van links naar rechts, sturing E-, CV, WPB.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Geen RV meter voor de was? :+

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:34
Wel een meting in de douche, rv en temp met een sturing voor de afzuiging.
https://i.imgur.com/xXYHil2.jpg

[ Voor 4% gewijzigd door wizzopa op 01-11-2020 10:01 ]

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tromp.et
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 21:07
wizzopa schreef op zondag 1 november 2020 @ 07:04:
[...]

Ja, en als je dan toch achter de deksels bezig ben kijk dan ook hier even naar.
https://i.imgur.com/dD4FV0N.jpg
https://i.imgur.com/fOBes72.png

Mogelijk is dit bij jou boiler verholpen, bij die van mij drupte het condensvocht op een verkeerde plaats naar beneden richting display ipv de lekbak.
Is dit bij de V3 of V4?
Volgens mij heb ik bij de V4 nergens last van (hoop ik ;)).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 23:28

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
De V4 heeft een andere compressor en ventilator, dat zal er wel anders uit zien

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:34
Speedy-Andre schreef op zondag 1 november 2020 @ 11:21:
De V4 heeft een andere compressor en ventilator, dat zal er wel anders uit zien
Aannames zijn the Mother of all .....

Vandaar dat ik schrijf "mogelijk is dat...." ;) een ander compressor en ventilator wil nog niet zeggen dat de layout van de verdamper onder de kap veranderd is.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:34
Tromp.et schreef op zondag 1 november 2020 @ 10:45:
[...]

Is dit bij de V3 of V4?
Volgens mij heb ik bij de V4 nergens last van (hoop ik ;)).
Deze foto's zijn van V3.

Dus dan maar even de kap er af 4 schroefjes en je kan kijken. Dan gelijk foto's maken voor de quiz zoek de verschillen. ;)

[ Voor 21% gewijzigd door wizzopa op 01-11-2020 11:45 ]

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 22:34
Heeft iemand al een handleiding gevonden van de hewalex ka17678?
ben benieuwd hoe ik die op mn ZB kan aansluiten

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
wizzopa schreef op maandag 14 januari 2019 @ 08:41:
[...]

Denk er om dat de warm water aansluiting eerst voldoende naar beneden gaat, anders ktijg je last van de thermosyphon werking waarbij warmte naar boven trekt, je maakt dus een warmte slot.

Btw dn13 gaat prima voor 10 liter.
Zou je hier wat meer over kunnen uitleggen.

Ik ben overigens van plan om een flexibele slang te gebruiken om van de boiler naar de waterleiding te overbruggen. Deze zou dan prima moeten zijn toch?
https://www.hornbach.nl/s...DN13/7884660/artikel.html

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:07
CurlyMo schreef op zondag 1 november 2020 @ 19:48:
[...]

Zou je hier wat meer over kunnen uitleggen.

Ik ben overigens van plan om een flexibele slang te gebruiken om van de boiler naar de waterleiding te overbruggen. Deze zou dan prima moeten zijn toch?
https://www.hornbach.nl/s...DN13/7884660/artikel.html
Is jou boiler geen 3/4 dan?

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
Jawel, maar de waterleiding is 1/2, dus ik ga vanaf de boiler eigenlijk direct naar 1/2.

[ Voor 17% gewijzigd door CurlyMo op 01-11-2020 20:12 ]

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:07
CurlyMo schreef op zondag 1 november 2020 @ 20:12:
[...]

Jawel, maar de waterleiding is 1/2, dus ik ga vanaf de boiler eigenlijk direct naar 1/2.
Waterleiding 1/2 ken ik niet. Ken alleen 10/12/15

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
reneeke1970 schreef op zondag 1 november 2020 @ 20:14:
[...]

Waterleiding 1/2 ken ik niet. Ken alleen 10/12/15
Klopt buitenmaat en binnenmaat. De waterleiding is 15mm.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:07
CurlyMo schreef op zondag 1 november 2020 @ 20:16:
[...]

Klopt buitenmaat en binnenmaat. De waterleiding is 15mm.
In Duitsland slang bestellen met knel 15 en 3/4 andere kant. Verschillende lengtes

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
reneeke1970 schreef op zondag 1 november 2020 @ 20:20:
[...]

In Duitsland slang bestellen met knel 15 en 3/4 andere kant. Verschillende lengtes
Behalve dat er nog verschillende spullen tussen moeten zoals kogelkraan, inlaatcombinatie, aftapkraan. Dat doe ik allemaal op 15mm knel.

Dus vanaf boiler naar 15mm, dan die spullenboel met koper en aan het eind 15mm flex richting waterleiding.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:07
CurlyMo schreef op zondag 1 november 2020 @ 20:22:
[...]

Behalve dat er nog verschillende spullen tussen moeten zoals kogelkraan, inlaatcombinatie, aftapkraan. Dat doe ik allemaal op 15mm knel.

Dus vanaf boiler naar 15mm, dan die spullenboel met koper en aan het eind 15mm flex richting waterleiding.
Ja dat kan ook.

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
Maar is dan DN13 aan te raden of kan DN8 ook?

Dan nog de vraag hoe het zit met de thermosyphon werking.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:07
CurlyMo schreef op zondag 1 november 2020 @ 20:28:
[...]

Maar is dan DN13 aan te raden of kan DN8 ook?

Dan nog de vraag hoe het zit met de thermosyphon werking.
Ik heb dn19,geen idee of 13 te klein is

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:34
CurlyMo schreef op zondag 1 november 2020 @ 19:48:
[...]

Zou je hier wat meer over kunnen uitleggen.

Ik ben overigens van plan om een flexibele slang te gebruiken om van de boiler naar de waterleiding te overbruggen. Deze zou dan prima moeten zijn toch?
https://www.hornbach.nl/s...DN13/7884660/artikel.html
Vanuit je boiler je warm waterleiding eerst naar beneden hoe lager hoe beter en dan om hoog, dat gaat erg makelijk met een flex van voldoende lengte.
Je gaat als het ware een U vorm maken in de leiding.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
wizzopa schreef op zondag 1 november 2020 @ 20:34:
[...]

Vanuit je boiler je warm waterleiding eerst naar beneden hoe lager hoe beter en dan om hoog, dat gaat erg makelijk met een flex van voldoende lengte.
Je gaat als het ware een U vorm maken in de leiding.
En je thumbs-up doet vermoedde dat DN13 aan te raden is?

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:34
CurlyMo schreef op zondag 1 november 2020 @ 20:35:
[...]

En je thumbs-up doet vermoedde dat DN13 aan te raden is?
Ik zelf heb deze https://www.econo.nl/dn-19-19mm-binnendiameter

Zelf even de juiste zoeken.
DN13 kan wel maar DN 19 werkt aan de boiler even makkelijker anderS krijg je daar weer en hand vol verlopen, nu maak je ze aan je waterleiding.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
wizzopa schreef op zondag 1 november 2020 @ 20:43:
[...]

Ik zelf heb deze https://www.econo.nl/dn-19-19mm-binnendiameter

Zelf even de juiste zoeken.
DN13 kan wel maar DN 19 werkt aan de boiler even makkelijker anderS krijg je daar weer en hand vol verlopen, nu maak je ze aan je waterleiding.
Wat je al eerder in mijn boodschappenlijst zag en ik ook tegen @reneeke1970 zojuist zei ga ik vanaf de 22mm boiler aansluiting direct naar 15mm. Op de waterleiding zit al een aansluitingen voor slangen dus dat is simpel. De kogelkraan, inlaatcombinatie en aftapkraan doe ik zo dicht mogelijk bij de boiler.

[ Voor 6% gewijzigd door CurlyMo op 01-11-2020 20:48 ]

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:34
CurlyMo schreef op zondag 1 november 2020 @ 20:47:
[...]

Wat je al eerder in mijn boodschappenlijst zag en ik ook tegen @reneeke1970 zojuist zei ga ik vanaf de 22mm boiler aansluiting direct naar 15mm. Op de waterleiding zit al een aansluitingen voor slangen dus dat is simpel. De kogelkraan, inlaatcombinatie en aftapkraan doe ik zo dicht mogelijk bij de boiler.
Maar wel een U in de WW leiding maken scheelt energie.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
wizzopa schreef op zondag 1 november 2020 @ 20:58:
[...]

Maar wel een U in de WW leiding maken scheelt energie.
Zou je dat ook theoretisch kunnen toelichten? Ik leer graag bij :)

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:34
CurlyMo schreef op zondag 1 november 2020 @ 20:59:
[...]

Zou je dat ook theoretisch kunnen toelichten? Ik leer graag bij :)
Plaatjes beter dan praatjes😉

https://images.app.goo.gl/jZ9haJyeojkhdboL6

https://images.app.goo.gl/Xvqei8m2aiVjpVD67

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 23:28

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
CurlyMo schreef op zondag 1 november 2020 @ 20:59:
[...]

Zou je dat ook theoretisch kunnen toelichten? Ik leer graag bij :)
Warmte trekt omhoog, ook als het om water in een slang gaat.
Laat je de warme flex direct omlaag lopen dan gaat de warmte niet de slang in.
Vergis je niet in het verlies, al het ijzerwerk wat aan de flex zit wordt warm zonder die u en dat continu.
Zoek maar op warmte syfon werking :)

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
wizzopa schreef op zondag 1 november 2020 @ 20:34:
[...]

Vanuit je boiler je warm waterleiding eerst naar beneden hoe lager hoe beter en dan om hoog, dat gaat erg makelijk met een flex van voldoende lengte.
Je gaat als het ware een U vorm maken in de leiding.
En als de ww leiding op 80cm hoogte zit, is het dan voldoende als de flex uit de wpb direct naar beneden gaat zonder weer omhoog te gaan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
Wolly schreef op zondag 1 november 2020 @ 21:44:
[...]


En als de ww leiding op 80cm hoogte zit, is het dan voldoende als de flex uit de wpb direct naar beneden gaat zonder weer omhoog te gaan?
Hier zit de waterleiding op ongeveer 30cm hoogte. Dus direct naar beneden vanuit de WP zou hier ook het simpelste zijn, zo'n 20cm ofzo.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:34
Wolly schreef op zondag 1 november 2020 @ 21:44:
[...]


En als de ww leiding op 80cm hoogte zit, is het dan voldoende als de flex uit de wpb direct naar beneden gaat zonder weer omhoog te gaan?
Voor de 200 liter zit er dan maar 16 cm hoogte verschil in voor de 270 zou 50 cm zijn.
Ik vind zelf 16 cm te kort.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
wizzopa schreef op zondag 1 november 2020 @ 22:09:
[...]

Voor de 200 liter zit er dan maar 16 cm hoogte verschil in voor de 270 zou 50 cm zijn.
Ik vind zelf 16 cm te kort.
Wat dan automatisch de vraag oproept wat dan een acceptabele lengte zou zijn :)

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:34
CurlyMo schreef op zondag 1 november 2020 @ 22:11:
[...]

Wat dan automatisch de vraag oproept wat dan een acceptabele lengte zou zijn :)
Bij mij zit er 50 cm tussen de boiler en de warm waterleiding.
https://i.imgur.com/tVXBp1v.jpg

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ChangeLife4Ever
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 21:40

ChangeLife4Ever

owned by above

Ben al tijdje op zoek naar 't antwoord op de volgende vraag:
  • Woon in een jaren '60 woning, met een betonnen verdiepingsvloer en een houten zoldervloer
  • Op de zoldervloer wil ik de Atlantic V4 plaatsen (270L - ca. 400KG), vlak langs een muur
  • De Atlantic staat op 24MM underlayment, dat weer op 18mm(?) vloerdelen staat
  • onder de vloerdelen liggen 3 balken (hoh iets van 30 CM) - overspanning van deze balken is ca. 1,9 m (de kamer eronder is best wel smal en klein)
  • onder de balken onder de zoldervloer heb ik haaks twee balken gemaakt die met 4 poten steunen op een balk op de betonnenvloer op de eerste verdieping (allemaal 10CM dikte);
  • de 4 poten komen weer uit op twee liggende balken van 1,2m lang, zodat het gewicht dat de zolder 'niet aankan', verdeeld wordt op de vloer eronder.
  • de liggers liggen ook weer dicht bij de muren.
Hoeveel zekerheid heb ik dan nog meer nodig? :) Zouden jullie je druk maken over 't gewicht? Buurman paar huizen verder heeft er een vat liggen van 300L (met een iets lichter RVS vat)

[ Voor 4% gewijzigd door ChangeLife4Ever op 02-11-2020 13:40 ]

remember your end, someone owns us


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Johan909
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 02-04 20:51
Wij willen de WPB in de garage zetten. De afvoerlucht kan eenvoudig naar buiten via de dakdoorvoer.

De vraag is waar gaan we de aanvoerlucht vandaan halen?

Optie 1: Die halen we van buiten via een andere dakdoorvoer. Maar werkt dit ook in de winter als het kouder is als het werkingsbereik van -5? Of wordt dit dan overgenomen door het elektrisch verwarmingselement waardoor je eigenlijk een elektrische boiler hebt?

Optie 2: Ik haal de lucht uit de garage. Nadeel is dan natuurlijk dat de lucht in de garage gaat afkoelen.

Optie 3: Wij hebben een wasruimte tussen de woonkamer en de garage. Het zou mooi zijn als ik de lucht daar uit kan halen voor extra ventilatie van die ruimte. Die ruimte heeft namelijk alleen een rooster naar buiten voor ventilatie (niet mechanisch). Maar die ruimte is vrij klein (ongeveer 25 m3).

Misschien is het beste als ik een deel van de luchtaanvoer uit de waskamer en een deel uit de garage of van buiten aanvoer. Kun je dit dan configureren? Of moet je dan een T stuk gebruiken en dan een deel van het T stuk open laten in de garage of aansluiten op een buis naar buiten? En dan handmatig aanpassen als je het in de winter anders wilt als in de zomer?

Mocht iemand antwoord op de vragen hebben of hier tips of ervaring mee hebben hoor ik het graag?

[ Voor 3% gewijzigd door Johan909 op 02-11-2020 13:54 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hood
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 10:24
ChangeLife4Ever schreef op maandag 2 november 2020 @ 13:29:
Ben al tijdje op zoek naar 't antwoord op de volgende vraag:
  • Woon in een jaren '60 woning, met een betonnen verdiepingsvloer en een houten zoldervloer
  • Op de zoldervloer wil ik de Atlantic V4 plaatsen (270L - ca. 400KG), vlak langs een muur
  • De Atlantic staat op 24MM underlayment, dat weer op 18mm(?) vloerdelen staat
  • onder de vloerdelen liggen 3 balken (hoh iets van 30 CM) - overspanning van deze balken is ca. 1,9 m (de kamer eronder is best wel smal en klein)
  • onder de balken onder de zoldervloer heb ik haaks twee balken gemaakt die met 4 poten steunen op een balk op de betonnenvloer op de eerste verdieping (allemaal 10CM dikte);
  • de 4 poten komen weer uit op twee liggende balken van 1,2m lang, zodat het gewicht dat de zolder 'niet aankan', verdeeld wordt op de vloer eronder.
  • de liggers liggen ook weer dicht bij de muren.
Hoeveel zekerheid heb ik dan nog meer nodig? :) Zouden jullie je druk maken over 't gewicht? Buurman paar huizen verder heeft er een vat liggen van 300L (met een iets lichter RVS vat)
Persoonlijk zou ik mij er niet druk overmaken.. Desnoods ga je met 4 a 5 personen even op de vloer staan waar je de boiler wilt hebben. Niet echt coronaproof maar geeft wel een goede test. Hout kan even goed best veel hebben hoor!

[ Voor 6% gewijzigd door hood op 02-11-2020 13:53 ]

Never fall in love with your own design!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ChangeLife4Ever
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 21:40

ChangeLife4Ever

owned by above

Hij staat inmiddels boven; 3 verhuizers waren nodig, maar dan heb je ook wat. De verhuizers hebben het huis via de trap verlaten, dus de eerste test levert een vinkje op :+ . Vloer lijkt met 24mm underleyment erop tamelijk stijf te zijn... Nu benieuwd naar de volgende stap. Ding is toch wat groter dan gehoopt en neemt toch ff iets meer ruimte in den verwacht. Zal wel ff pielen worden met de buizen van 160mm....

remember your end, someone owns us


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Possible
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 12-09 13:32
@Johan909 Die van mij staat ook in de (nu) geisoleerde garage. Voorheen altijd in een ongeisoleerde garage gestaan.

De uitblaas gaat gewoon met een afvoer naar buiten. De aanvoer zuig ik gewoon vanuit de garage aan. In de winter duurt dit wel langer (helemaal afgelopen 2 jaren toen mijn garage niet geïsoleerd was)

Hopelijk gaat het dit jaar beter :)

Ik heb de aansluiting in de keuken gebruikt om het water naar boven (douche bad) te laten vervoeren.


Voordeel garage:
-Ik hoor geen geluid van de WPB in huis
-Geen afkoeling huis

Nadeel:
Omdat het er kouder is duren runs langer in de winter (geen 15 graden aanvoer maar zon 7-8 graden)

Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • alaintje
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 13:00
BarryH schreef op zondag 1 november 2020 @ 16:28:
Heeft iemand al een handleiding gevonden van de hewalex ka17678?
ben benieuwd hoe ik die op mn ZB kan aansluiten
https://www.google.com/se...&sourceid=chrome&ie=UTF-8

--

Volgens mij was het geen probleem voor de RVO.
Maar heeft iemand ervaring met meerdere subsidieaanvragen bij het RVO.
Ik heb begin dit jaar een 5H geinstalleerd en wil nu 2 maal een Hewalex aansluiten, een keer voor SWW en een keer voor een extra radiator (als gratis hack).

Absoluut relatief, relatief absoluut.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
Ik ben van plan het zo aan te gaan sluiten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0m9CA0oDa7lL-2lpifHBIiBAR2w=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/tWIHBQkTBlsdcjqaFxmcy0CG.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WIMvgwf886FTKIonwmwxXIK-k4A=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/fvNIiqDynZEtj4abic0VuQmM.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aSLG1mwUtuMYJMOH66Nf8ul9LQ0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/EW7v8uGZTgWJsRmxrRujdeo2.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BhtBKc4qOF-CBesClh-rYiI-1JI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/p06fTjrnqWHZGISZT6v9ejd6.jpg?f=user_large

Heb ik nog iets gemist, behalve die 1/4" dop die nog in de kogelkraan moet :p ? Daarover had ik Warmteservice van te voren om gevraagd en zei zeiden dat die standaard dicht zit. Ze gaan die 1/4" dop nu na sturen.

De warm water moer heb ik overigens direct op de aansluiting geschroefd zonder loctite. Echt vast vind ik het overigens niet voelen.

[ Voor 5% gewijzigd door CurlyMo op 04-11-2020 21:16 ]

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:44
Mis nog wel wat beugels natuurlijk.
Die kogelkraan hoort een aftapkraantje op normaalgesproken daarom is hij open.
Je hebt wel die ring tussen de boiler en die scheider? Ik denk overigens dat je op deze manier die scheider op die 90 graden bocht heel moeilijk waterdicht gaat krijgen. De bocht op de koude boileraansluiting zal wel loslopen.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
Jim423 schreef op woensdag 4 november 2020 @ 21:24:
Mis nog wel wat beugels natuurlijk.
Dat komt net niet goed uit inderdaad. Moet ik nog even wat op verzinnen. Misschien een plankje ofzo om wat stevigheid te geven.
Die kogelkraan hoort een aftapkraantje op normaalgesproken daarom is hij open.
Hier wist niemand mij te adviseren die ook daadwerkelijk te gebruiken :)

Edit: Nu weet ik het weer. Dat werkt niet, want in de inlaatcombinatie zit een keerklep :)
Je hebt wel die ring tussen de boiler en die scheider?
Ja
Ik denk overigens dat je op deze manier die scheider op die 90 graden bocht heel moeilijk waterdicht gaat krijgen.
Waarom en wat suggereer je ter verbetering?
De bocht op de koude boileraansluiting zal wel loslopen.
Daar zit loclite tussen, en dat zat wel lekker strak. Die geloof ik ook wel.

[ Voor 5% gewijzigd door CurlyMo op 04-11-2020 21:45 ]

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:44
Schroefdraad is heel kort op die scheider. Daarom. Misschien lukt het met loctite.
Ik adviseer die aftapkraan ook niet, ik zou hem gewoon afdoppen maar dan moet je inderdaad wel een dopje en fiberring meebestellen. Ik zou 15mm beugels aan lange draadeinden gebruiken, die boor je dan in de muur. Anders gaat alles rammelen bij het dichtdraaien van kranen. Het binnenste koperen gedeelte van die scheider kun je inderdaad ten alle tijden ronddraaien maar mag niet los zitten als in heen en weer kunnen.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
Jim423 schreef op woensdag 4 november 2020 @ 21:47:
Schroefdraad is heel kort op die scheider. Daarom. Misschien lukt het met loctite.
Aan de koperkant zit ook geen, loclite omdat daar ook een ring tussen zit.
Ik adviseer die aftapkraan ook niet, ik zou hem gewoon afdoppen maar dan moet je inderdaad wel een dopje en fiberring meebestellen.
Warmteservice stuurt die nu alsnog op.
Ik zou 15mm beugels aan lange draadeinden gebruiken, die boor je dan in de muur. Anders gaat alles rammelen bij het dichtdraaien van kranen. Het binnenste koperen gedeelte van die scheider kun je inderdaad ten alle tijden ronddraaien maar mag niet los zitten als in heen en weer kunnen.
Daarvoor komt de WP waarschijnlijk te ver van een muur te staan. Ik wil hem graag onderlig fixeren. Ik heb wel van die beugels in huis.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:44
Ik weet niet hoe de binnenkant van die bocht eruit ziet maar als die niet vlak is gaat die ring niet lekker aansluiten natuurlijk. Vanaf de buitenkant zit het er niet vlak uit. Dat zal dan ook de reden zijn dat het niet echt solide aanvoelt.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
Jim423 schreef op woensdag 4 november 2020 @ 22:01:
Ik weet niet hoe de binnenkant van die bocht eruit ziet maar als die niet vlak is gaat die ring niet lekker aansluiten natuurlijk. Vanaf de buitenkant zit het er niet vlak uit. Dat zal dan ook de reden zijn dat het niet echt solide aanvoelt.
Ik zal daar nog wel even wat loclite tussen doen.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rimco
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 23:26

Rimco

Lekker duurzaam, denk ik

@CurlyMo Een kogelkraan is handig, maar je weet dat de inlaatcombinatie ook een afsluiter heeft?

PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
Ik denk dat ik i.p.v. die knie er maar eerst deze sok tussen moet zetten:
Afbeeldingslocatie: https://www.warmteservice.nl/medias/product_images_zoom/1_M_2ba_Vsh_3ceb4840_abc3_4323_9aa6_fcb9ef6d8d3b_png_zoom.jpg?context=bWFzdGVyfHByb2R1Y3RfaW1hZ2VzX3pvb218MTkzNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xpbWFnZXMvem9vbS9oYTYvaDg2Lzg4NzE0OTE3OTcwMjIuanBnfDMzMTgwNTUwNDMwNjA1ZmExMGM1MzVjMWIxMTExNWQzYmVhNTZjYmVkMGNkMGE2ZmI3MjVlZjUxYzI5NGM0ODA

Die is wat minder diep.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
Rimco schreef op woensdag 4 november 2020 @ 23:09:
@CurlyMo Een kogelkraan is handig, maar je weet dat de inlaatcombinatie ook een afsluiter heeft?
Klopt, maar hier zei men dat je die beter niet kan gebruiken. Voordeel is nu dat ik op de kogelkraan de manometer kon zetten.

[ Voor 10% gewijzigd door CurlyMo op 04-11-2020 23:10 ]

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rimco
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 23:26

Rimco

Lekker duurzaam, denk ik

@CurlyMo Ik heb het over die andere, waar je nu wacht op een dopje ;)

PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
Rimco schreef op woensdag 4 november 2020 @ 23:11:
@CurlyMo Ik heb het over die andere, waar je nu wacht op een dopje ;)
Maar daar zit de inlaatcombinatie niet op :) Ik wil graag de WPB helemaal dicht kunnen zetten wanneer nodig.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rimco
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 23:26

Rimco

Lekker duurzaam, denk ik

@CurlyMo Nu ben ik in de war ;) Ik zie een inkomende leiding, een kogelkraan met een niet afgesloten zijkant, een inlaatcombinatie, stukje koper naar beneden, een vulkraan en dan de blauwe kant van de boiler.

Bij de warme kant zie ik een kogelkraan met manometer en dat is het.

(Die eerste kogelkraan is dus in zekere zin overbodig want je kan de boiler compleet afsluiten met de inlaatcombinatie samen met de andere kogelkraan.)

[ Voor 21% gewijzigd door Rimco op 04-11-2020 23:16 ]

PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
Rimco schreef op woensdag 4 november 2020 @ 23:15:
@CurlyMo Nu ben ik in de war ;) Ik zie een inkomende leiding, een kogelkraan met een niet afgesloten zijkant, een inlaatcombinatie, stukje koper naar beneden, een vulkraan en dan de blauwe kant van de boiler.

Bij de warme kant zie ik een kogelkraan met manometer en dat is het.
Je hebt gelijk :) Ik had het niet goed in mijn hoofd. Die aanvullende kogelkraan is op advies van de mensen hier.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rimco
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 23:26

Rimco

Lekker duurzaam, denk ik

@CurlyMo Ik vind het ook wel fijn, zo'n kogelkraan, ligt er een beetje aan hoe vaak je hem denkt te gebruiken. Die knop op zo'n inlaatcombinatie is minder makkelijk.

PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:23
Rimco schreef op woensdag 4 november 2020 @ 23:19:
@CurlyMo Ik vind het ook wel fijn, zo'n kogelkraan, ligt er een beetje aan hoe vaak je hem denkt te gebruiken. Die knop op zo'n inlaatcombinatie is minder makkelijk.
De enige punten van aandacht zijn nu nog de warm water aansluiting en het nog ondersteunen van de leidingen.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:07
CurlyMo schreef op woensdag 4 november 2020 @ 23:20:
[...]

De enige punten van aandacht zijn nu nog de warm water aansluiting en het nog ondersteunen van de leidingen.
Slangen aan de boiler en kranen en rommel tegen de muur, zo hoort het.
Nu is het hefboom en knak.....

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

@CurlyMo
Spanband om de boiler met een lat ertussen geklemd, daar je leiding op fixeren, zoals @reneeke1970 al opmerkte je heb nu een hefboom, valt er iets tegenaan gaat het gauw fout.

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:44
Spanband zou ik niet gebruiken dat gaat los zitten na verloop van tijd.
Ik zou het inderdaad aan de muur monteren als je geen draadeinden wilt gebruiken. Die boiler verschuift echt niet met zijn 300kg. (Ik heb het geprobeerd).

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning