Als de kogelkraan voor de inlaatcombi zit meet je geen druk in de boiler, in de inlaatcombi zit een keerklep.CurlyMo schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 19:34:
[...]
Dat zei ik toch?
[...]
Waarom zou ik die manometer niet gewoon op de kogelkraan schroeven?
En omdat het een T-stuk betreft met die aftapkraan wel na de inlaatcombinatie?
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Inderdaad, stom van mewizzopa schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 19:39:
[...]
Als de kogelkraan voor de inlaatcombi zit meet je geen druk in de boiler, in de inlaatcombi zit een keerklep.
Beluchter is volgens Atlantic zelf niet nodig zo las ik eerder in dit topic.Speedy-Andre schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 19:39:
Ik miste even de boiler die natuurlijk van de wpb is en niet een andere die er naast staat![]()
Een beluchter zorgt dat er geen onderdruk kan ontstaan waardoor de boiler zou kunnen imploderen.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Zeg dan ook iets over die ervaringAUijtdehaag schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 19:49:
Deze beluchten ook (uit eigen ervaring)
https://www.spirotech.nl/producten/spirotop/
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Precies, dat is RVS. Dat is wel wat anders dan een Atlantic Explorer. @jobr heeft dat ooit bij ze nagevraagd:AUijtdehaag schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 19:51:
@CurlyMo Geen ingedeukt 450 ltr RVS DJG vat als je hem leeg laat lopen voor een aton power to heat element.
Uh: ik heb niet gecontroleerd of ze ook voor sww geschikt zijn
jobr schreef op donderdag 3 oktober 2019 @ 19:11:
Ik heb Atlantic Belgie gevraagd naar het gebruik van een beluchter. Dit was hun antwoord:
"Betreft een beluchter is dit niet nodig aangezien we hier werken met een geëmailleerde stalen kuip zonder koperen voering."
Ik ga hem dus niet toevoegen.
Helaas komt mijn Atlantic pas volgende week.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Dan krijgt je de lucht er niet uit.
En als ze het wel doen sluiten ze niet af en heb je een waterballet.
Wat dan weer resulteerde in een schadeclaim van enkele tonnen. Ja bloembollen zijn duur.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
FlamcoAUijtdehaag schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 19:58:
@wizzopa Ik kan blindelings vertrouwen op de Spirotop.
Al een aantal keer het vat weer gevuld en geen verassingen.
Welk merk?
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Ik ben redelijk stijf!CurlyMo schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 12:19:
Zo, de Atlantic staat op zolder met dank aan @Baxke en Ikea spanbanden. Paar kleine deukjes aan de achterkant van de boiler en een kleine deuk in de overloop van de zolder was de enige schade. Al met al tevreden.
Eerst even van mijn spierpijn bekomen en dan aansluiten.
Ik was een ding vergeten in mijn overzicht. Gelijk even mooier gemaakt:wizzopa schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 19:21:
[...]
Aanvoer koud water —>—Kogelkraan -->-- Inlaatcombinatie -->-- T-stuk met aftapkraanje —>— T-stuk met verloop 1/2x1/4 met manometer —>—Boiler
—>— Speciale Atlantic koppeling —>— huis
1
2
3
4
5
6
| |--------| MM | |AK-->--KK-->--WW | Boiler | | |--<-----IK--<--KK--<--KW |--------| | ATK |
MM: Manometer
AK: Atlantic Koppeling
KK: Kogelkraan
WW: Warmwateraansluiting
IK: Inlaatcombinatie
ATK: Aftapkraan
KW: Koudwateraansluiting
Wat dus concreet anders is, dat ik hier de manometer op de kogelkraan van de warmwaterleiding aansluit. Dat werkt toch net zo goed als aan de koud water kant?
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Ik zou zeggen doen. De MM kan ook aan de warme kant.CurlyMo schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 09:10:
[...]
Ik was een ding vergeten in mijn overzicht. Gelijk even mooier gemaakt:
code:
1 2 3 4 5 6 |--------| MM | |AK-->--KK-->--WW | Boiler | | |--<-----IK--<--KK--<--KW |--------| | ATK
MM: Manometer
AK: Atlantic Koppeling
KK: Kogelkraan
WW: Warmwateraansluiting
IK: Inlaatcombinatie
ATK: Aftapkraan
KW: Koudwateraansluiting
Wat dus concreet anders is, dat ik hier de manometer op de kogelkraan van de warmwaterleiding aansluit. Dat werkt toch net zo goed als aan de koud water kant?
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Dan is mijn boodschappenlijstje nu compleet:wizzopa schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 09:32:
[...]
Ik zou zeggen doen. De MM kan ook aan de warme kant.
CurlyMo in "Warmtepomp boiler gebruiken voor cv ondersteuning"
Koperen buis heb ik nog en hep2o ga ik nog even over na denken. Hangt er vanaf hoe de boiler ten opzichte van de waterleiding komt te staan.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Dit is wellicht makkelijker:
https://www.warmteservice...king-dispenser/p/80457615
Heb je geen vlakke pakkingen nodig voor die hep2o? (ik ken het niet, ik gebruik viega profipress pers)
[ Voor 27% gewijzigd door AUijtdehaag op 31-10-2020 09:57 ]
Vlakke pakkingen? Hep2o heb ik eerder gebruikt en is gewoon super plug and play. Ook heel makkelijk weer los te halen.AUijtdehaag schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 09:53:
@CurlyMo
Dit is wellicht makkelijker:
https://www.warmteservice...king-dispenser/p/80457615
Heb je geen vlakke pakkingen nodig voor die hep2o? (ik ken het niet, ik gebruik viega profipress pers)
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Ondanks dat de naam anders doet vermoeden, maar zou de inlaatcombinatie (mits rekening houdend met de stroomrichting) ook aan de warme kant kunnen? Dat scheelt een hoop in qua afschot richting de afvoer.wizzopa schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 09:32:
[...]
Ik zou zeggen doen. De MM kan ook aan de warme kant.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Ik weet wat het doet. Als je rekening houdt met de stroomrichting dan zou die toch ook gewoon op de warme kant kunnen?AUijtdehaag schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 17:42:
@CurlyMo De inlaatcombinatie voorkomt dat de boiler explodeert.
Die moet dus aan de koude kant.
Er zit een terugslagklep in en een overdrukventiel.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Hoe bedoel je?AUijtdehaag schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 17:44:
En dan beveilig je je waterkraan na de boiler?
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Dat zei ik al, zolang je de stroomrichting respecteert zou dat niet uit moeten maken volgens mij:AUijtdehaag schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 17:45:
er zit een terugslag klep in nogmaals.
Dus als jij de inlaatcombinatie na de boiler zet, beveilig je de kraan en niet meer de boiler.
1
2
3
4
5
6
| |--------| MM | |AK-->--IK-->--KK-->--WW | Boiler | | |--<-----<--KK--<--KW |--------| | ATK |
Zo dus
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Als er geen kranen open staan, dan kan de druk toch ook nergens naartoe buiten bij de inlaatcombinatie die water loost.
[ Voor 16% gewijzigd door CurlyMo op 31-10-2020 17:52 ]
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Ik heb met je te doen 😉AUijtdehaag schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 17:53:
Eigenwijs is ook wijs.
Misschien iemand anders?
Edit: als iemand de IK dicht zet explodeert je boiler
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
IK moet ook nog steeds een IK plaatsen voor mijn 450 ltr buffervat.
Maar de sww druk wordt niet hoger dan 3,78 bar. (doorstroomspiraal met digitale druk sensor)
[ Voor 23% gewijzigd door AUijtdehaag op 31-10-2020 18:06 ]
Door de keer klep bouwt ie druk op in tegengestelde richting.CurlyMo schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 17:50:
[...]
[...]
Als er geen kranen open staan, dan kan de druk toch ook nergens naartoe buiten bij de inlaatcombinatie die water loost.
Creëert je kraan druk of de boiler die aan de verkeerde kant van de klep zit.
En het is verboden om je opgebouwde druk de straat in te persen
1 PVoutput . Dongen NB
De inlaatcombi gaat lozen zodra z 'n druk wordt bereikt en de keerklep blijft gesloten zodat het water niet het waternet in gaat.
Zet je hem na de boiler op de warme kant dan werkt het niet meer omdat de druk aan de verkeerde kant zit.
Er mag geen water terug de straat in omdat het vervuild kan zijn en je buren dat dan binnen krijgen.
Jammer dat je leidingen niet mooi lopen, er zijn ergere dingen
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
En voor de zoveelste keer. Ik weet wat een inlaatcombinatie doet en waarom een boiler en cv er een moet hebben.
Enige andere optie zou zijn een terugslagklep aan de koud water kant en een overdrukventiel aan de warmte kant.
Nu is het inderdaad de tapkraan zo laag mogelijk en dan eerst maar omhoog om de inlaatcombinatie wat meer ruimte richting de afvoer te geven.
[ Voor 85% gewijzigd door CurlyMo op 31-10-2020 19:00 ]
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Totdat het voorkomtAUijtdehaag schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 19:04:
@CurlyMo
Zet er een compressor op en je drukt zo al het water eruit.
Maar hoe vaak komt dat voor?
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Jaja, zelfs met een volle boiler.
Als je maar zorgt dat er geen lucht inkomt vanaf de warme kant, dan zal hij niet leeglopen.
(been there)
[ Voor 8% gewijzigd door AUijtdehaag op 31-10-2020 19:08 ]
Dat gaat ook wel goed door de kogelkranen. Het gaat om het leeg laten lopen, dan wil je zo laag mogelijk een aftapkraan.AUijtdehaag schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 19:07:
@CurlyMo Als je aan de ingaande kant een flexibele slang zet, kan je die toch gewoon loskoppelen.
Jaja, zelfs met een volle boiler.
Als je maar zorgt dat er geen lucht inkomt vanaf de warme kant, dan zal hij niet leeglopen.
(been there)
[ Voor 4% gewijzigd door CurlyMo op 31-10-2020 19:13 ]
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Waar is die witte aansluiting voor? Die zie ik niet in de handleiding vermeld met een functie (in hoofdstuk 6 en 9.4 zie je hem op het plaatje naast de warmwateraansluiting).
Kan ik gewoon een DS18B20 in het gat stoppen waar de handleiding over spreekt of moet ik zoals in de handleiding die deksel daadwerkelijk eerst loshalen? Edit: De handleiding is er erg duidelijk over, maar die deksel zit vrij goed vast.
[ Voor 15% gewijzigd door CurlyMo op 31-10-2020 22:07 ]
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Die witte is voor het circuleren van warmwater. Dat is voor grotere systemen.
Ik heb in eerste instantie ook een voeler achter dat dekseltje gehad maar heb hem later verplaatst naar de plaats waar ook de regelvoeler van de Atlantic zelf zit, en dat is achter de lange deksel onder het display .
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Afdoppen duswizzopa schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 22:21:
Die witte is voor het circuleren van warmwater. Dat is voor grotere systemen.
Reden was te grote afwijking in meting?Ik heb in eerste instantie ook een voeler achter dat dekseltje gehad maar heb hem later verplaatst naar de plaats waar ook de regelvoeler van de Atlantic zelf zit, en dat is achter de lange deksel onder het display .
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Ja en ja.CurlyMo schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 22:32:
[...]
Afdoppen dus
[...]
Reden was te grote afwijking in meting?
Een gestripte dallas dus metaal er af kan met moed beleid en trouw mee gevoerd met de voeler van de Atlantic en de maximaal voeler van het element in de dompelbuis. Dit geeft hier voor mij een meting die nagenoeg gelijk is aan de meting van de Atlantic.
https://i.imgur.com/jGxNMyo.jpg
Daar waar het witte, zwarte en roze draadje naar binnen gaan.
[ Voor 9% gewijzigd door wizzopa op 31-10-2020 22:48 ]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Heb je die dan eerst teruggehaald en daarna als bundel weer ingevoerd?wizzopa schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 22:42:
[...]
Een gestripte dallas dus metaal er af kan met moed beleid en trouw mee gevoerd met de voeler van de Atlantic en de maximaal voeler van het element in de dompelbuis. Dit geeft hier voor mij een meting die nagenoeg gelijk is aan de meting van de Atlantic.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Ja, en als je dan toch achter de deksels bezig ben kijk dan ook hier even naar.CurlyMo schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 23:12:
[...]
Heb je die dan eerst teruggehaald en daarna als bundel weer ingevoerd?
https://i.imgur.com/dD4FV0N.jpg
https://i.imgur.com/fOBes72.png
Mogelijk is dit bij jou boiler verholpen, bij die van mij drupte het condensvocht op een verkeerde plaats naar beneden richting display ipv de lekbak.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Heb je die Dallas kabel een beetje langs het display naar buiten gefrut, of misschien zelfs een esp achter het display gehangen?
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Klopt langs het display naar beneden en de Sonoff’s voor de metingen hangen aan de wand. Wel even de kabeltjes verlengen.CurlyMo schreef op zondag 1 november 2020 @ 07:55:
[...]
Heb je die Dallas kabel een beetje langs het display naar buiten gefrut, of misschien zelfs een esp achter het display gehangen?
https://i.imgur.com/fmeTT2l.jpg Van links naar rechts, sturing E-, CV, WPB.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Geen RV meter voor de was?wizzopa schreef op zondag 1 november 2020 @ 08:37:
[...]
https://i.imgur.com/fmeTT2l.jpg Van links naar rechts, sturing E-, CV, WPB.
Wel een meting in de douche, rv en temp met een sturing voor de afzuiging.
https://i.imgur.com/xXYHil2.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door wizzopa op 01-11-2020 10:01 ]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Is dit bij de V3 of V4?wizzopa schreef op zondag 1 november 2020 @ 07:04:
[...]
Ja, en als je dan toch achter de deksels bezig ben kijk dan ook hier even naar.
https://i.imgur.com/dD4FV0N.jpg
https://i.imgur.com/fOBes72.png
Mogelijk is dit bij jou boiler verholpen, bij die van mij drupte het condensvocht op een verkeerde plaats naar beneden richting display ipv de lekbak.
Volgens mij heb ik bij de V4 nergens last van (hoop ik
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Aannames zijn the Mother of all .....Speedy-Andre schreef op zondag 1 november 2020 @ 11:21:
De V4 heeft een andere compressor en ventilator, dat zal er wel anders uit zien
Vandaar dat ik schrijf "mogelijk is dat...."
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Deze foto's zijn van V3.Tromp.et schreef op zondag 1 november 2020 @ 10:45:
[...]
Is dit bij de V3 of V4?
Volgens mij heb ik bij de V4 nergens last van (hoop ik).
Dus dan maar even de kap er af 4 schroefjes en je kan kijken. Dan gelijk foto's maken voor de quiz zoek de verschillen.
[ Voor 21% gewijzigd door wizzopa op 01-11-2020 11:45 ]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
ben benieuwd hoe ik die op mn ZB kan aansluiten
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Zou je hier wat meer over kunnen uitleggen.wizzopa schreef op maandag 14 januari 2019 @ 08:41:
[...]
Denk er om dat de warm water aansluiting eerst voldoende naar beneden gaat, anders ktijg je last van de thermosyphon werking waarbij warmte naar boven trekt, je maakt dus een warmte slot.
Btw dn13 gaat prima voor 10 liter.
Ik ben overigens van plan om een flexibele slang te gebruiken om van de boiler naar de waterleiding te overbruggen. Deze zou dan prima moeten zijn toch?
https://www.hornbach.nl/s...DN13/7884660/artikel.html
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Is jou boiler geen 3/4 dan?CurlyMo schreef op zondag 1 november 2020 @ 19:48:
[...]
Zou je hier wat meer over kunnen uitleggen.
Ik ben overigens van plan om een flexibele slang te gebruiken om van de boiler naar de waterleiding te overbruggen. Deze zou dan prima moeten zijn toch?
https://www.hornbach.nl/s...DN13/7884660/artikel.html
1 PVoutput . Dongen NB
Jawel, maar de waterleiding is 1/2, dus ik ga vanaf de boiler eigenlijk direct naar 1/2.
[ Voor 17% gewijzigd door CurlyMo op 01-11-2020 20:12 ]
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Waterleiding 1/2 ken ik niet. Ken alleen 10/12/15CurlyMo schreef op zondag 1 november 2020 @ 20:12:
[...]
Jawel, maar de waterleiding is 1/2, dus ik ga vanaf de boiler eigenlijk direct naar 1/2.
1 PVoutput . Dongen NB
Klopt buitenmaat en binnenmaat. De waterleiding is 15mm.reneeke1970 schreef op zondag 1 november 2020 @ 20:14:
[...]
Waterleiding 1/2 ken ik niet. Ken alleen 10/12/15
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
In Duitsland slang bestellen met knel 15 en 3/4 andere kant. Verschillende lengtesCurlyMo schreef op zondag 1 november 2020 @ 20:16:
[...]
Klopt buitenmaat en binnenmaat. De waterleiding is 15mm.
1 PVoutput . Dongen NB
Behalve dat er nog verschillende spullen tussen moeten zoals kogelkraan, inlaatcombinatie, aftapkraan. Dat doe ik allemaal op 15mm knel.reneeke1970 schreef op zondag 1 november 2020 @ 20:20:
[...]
In Duitsland slang bestellen met knel 15 en 3/4 andere kant. Verschillende lengtes
Dus vanaf boiler naar 15mm, dan die spullenboel met koper en aan het eind 15mm flex richting waterleiding.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Ja dat kan ook.CurlyMo schreef op zondag 1 november 2020 @ 20:22:
[...]
Behalve dat er nog verschillende spullen tussen moeten zoals kogelkraan, inlaatcombinatie, aftapkraan. Dat doe ik allemaal op 15mm knel.
Dus vanaf boiler naar 15mm, dan die spullenboel met koper en aan het eind 15mm flex richting waterleiding.
1 PVoutput . Dongen NB
Maar is dan DN13 aan te raden of kan DN8 ook?
Dan nog de vraag hoe het zit met de thermosyphon werking.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Ik heb dn19,geen idee of 13 te klein isCurlyMo schreef op zondag 1 november 2020 @ 20:28:
[...]
Maar is dan DN13 aan te raden of kan DN8 ook?
Dan nog de vraag hoe het zit met de thermosyphon werking.
1 PVoutput . Dongen NB
Vanuit je boiler je warm waterleiding eerst naar beneden hoe lager hoe beter en dan om hoog, dat gaat erg makelijk met een flex van voldoende lengte.CurlyMo schreef op zondag 1 november 2020 @ 19:48:
[...]
Zou je hier wat meer over kunnen uitleggen.
Ik ben overigens van plan om een flexibele slang te gebruiken om van de boiler naar de waterleiding te overbruggen. Deze zou dan prima moeten zijn toch?
https://www.hornbach.nl/s...DN13/7884660/artikel.html
Je gaat als het ware een U vorm maken in de leiding.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
En je thumbs-up doet vermoedde dat DN13 aan te raden is?wizzopa schreef op zondag 1 november 2020 @ 20:34:
[...]
Vanuit je boiler je warm waterleiding eerst naar beneden hoe lager hoe beter en dan om hoog, dat gaat erg makelijk met een flex van voldoende lengte.
Je gaat als het ware een U vorm maken in de leiding.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Ik zelf heb deze https://www.econo.nl/dn-19-19mm-binnendiameterCurlyMo schreef op zondag 1 november 2020 @ 20:35:
[...]
En je thumbs-up doet vermoedde dat DN13 aan te raden is?
Zelf even de juiste zoeken.
DN13 kan wel maar DN 19 werkt aan de boiler even makkelijker anderS krijg je daar weer en hand vol verlopen, nu maak je ze aan je waterleiding.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Wat je al eerder in mijn boodschappenlijst zag en ik ook tegen @reneeke1970 zojuist zei ga ik vanaf de 22mm boiler aansluiting direct naar 15mm. Op de waterleiding zit al een aansluitingen voor slangen dus dat is simpel. De kogelkraan, inlaatcombinatie en aftapkraan doe ik zo dicht mogelijk bij de boiler.wizzopa schreef op zondag 1 november 2020 @ 20:43:
[...]
Ik zelf heb deze https://www.econo.nl/dn-19-19mm-binnendiameter
Zelf even de juiste zoeken.
DN13 kan wel maar DN 19 werkt aan de boiler even makkelijker anderS krijg je daar weer en hand vol verlopen, nu maak je ze aan je waterleiding.
[ Voor 6% gewijzigd door CurlyMo op 01-11-2020 20:48 ]
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Maar wel een U in de WW leiding maken scheelt energie.CurlyMo schreef op zondag 1 november 2020 @ 20:47:
[...]
Wat je al eerder in mijn boodschappenlijst zag en ik ook tegen @reneeke1970 zojuist zei ga ik vanaf de 22mm boiler aansluiting direct naar 15mm. Op de waterleiding zit al een aansluitingen voor slangen dus dat is simpel. De kogelkraan, inlaatcombinatie en aftapkraan doe ik zo dicht mogelijk bij de boiler.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Zou je dat ook theoretisch kunnen toelichten? Ik leer graag bijwizzopa schreef op zondag 1 november 2020 @ 20:58:
[...]
Maar wel een U in de WW leiding maken scheelt energie.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Plaatjes beter dan praatjes😉CurlyMo schreef op zondag 1 november 2020 @ 20:59:
[...]
Zou je dat ook theoretisch kunnen toelichten? Ik leer graag bij
https://images.app.goo.gl/jZ9haJyeojkhdboL6
https://images.app.goo.gl/Xvqei8m2aiVjpVD67
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Warmte trekt omhoog, ook als het om water in een slang gaat.CurlyMo schreef op zondag 1 november 2020 @ 20:59:
[...]
Zou je dat ook theoretisch kunnen toelichten? Ik leer graag bij
Laat je de warme flex direct omlaag lopen dan gaat de warmte niet de slang in.
Vergis je niet in het verlies, al het ijzerwerk wat aan de flex zit wordt warm zonder die u en dat continu.
Zoek maar op warmte syfon werking
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
En als de ww leiding op 80cm hoogte zit, is het dan voldoende als de flex uit de wpb direct naar beneden gaat zonder weer omhoog te gaan?wizzopa schreef op zondag 1 november 2020 @ 20:34:
[...]
Vanuit je boiler je warm waterleiding eerst naar beneden hoe lager hoe beter en dan om hoog, dat gaat erg makelijk met een flex van voldoende lengte.
Je gaat als het ware een U vorm maken in de leiding.
Hier zit de waterleiding op ongeveer 30cm hoogte. Dus direct naar beneden vanuit de WP zou hier ook het simpelste zijn, zo'n 20cm ofzo.Wolly schreef op zondag 1 november 2020 @ 21:44:
[...]
En als de ww leiding op 80cm hoogte zit, is het dan voldoende als de flex uit de wpb direct naar beneden gaat zonder weer omhoog te gaan?
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Voor de 200 liter zit er dan maar 16 cm hoogte verschil in voor de 270 zou 50 cm zijn.Wolly schreef op zondag 1 november 2020 @ 21:44:
[...]
En als de ww leiding op 80cm hoogte zit, is het dan voldoende als de flex uit de wpb direct naar beneden gaat zonder weer omhoog te gaan?
Ik vind zelf 16 cm te kort.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Wat dan automatisch de vraag oproept wat dan een acceptabele lengte zou zijnwizzopa schreef op zondag 1 november 2020 @ 22:09:
[...]
Voor de 200 liter zit er dan maar 16 cm hoogte verschil in voor de 270 zou 50 cm zijn.
Ik vind zelf 16 cm te kort.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Bij mij zit er 50 cm tussen de boiler en de warm waterleiding.CurlyMo schreef op zondag 1 november 2020 @ 22:11:
[...]
Wat dan automatisch de vraag oproept wat dan een acceptabele lengte zou zijn
https://i.imgur.com/tVXBp1v.jpg
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
- Woon in een jaren '60 woning, met een betonnen verdiepingsvloer en een houten zoldervloer
- Op de zoldervloer wil ik de Atlantic V4 plaatsen (270L - ca. 400KG), vlak langs een muur
- De Atlantic staat op 24MM underlayment, dat weer op 18mm(?) vloerdelen staat
- onder de vloerdelen liggen 3 balken (hoh iets van 30 CM) - overspanning van deze balken is ca. 1,9 m (de kamer eronder is best wel smal en klein)
- onder de balken onder de zoldervloer heb ik haaks twee balken gemaakt die met 4 poten steunen op een balk op de betonnenvloer op de eerste verdieping (allemaal 10CM dikte);
- de 4 poten komen weer uit op twee liggende balken van 1,2m lang, zodat het gewicht dat de zolder 'niet aankan', verdeeld wordt op de vloer eronder.
- de liggers liggen ook weer dicht bij de muren.
[ Voor 4% gewijzigd door ChangeLife4Ever op 02-11-2020 13:40 ]
remember your end, someone owns us
De vraag is waar gaan we de aanvoerlucht vandaan halen?
Optie 1: Die halen we van buiten via een andere dakdoorvoer. Maar werkt dit ook in de winter als het kouder is als het werkingsbereik van -5? Of wordt dit dan overgenomen door het elektrisch verwarmingselement waardoor je eigenlijk een elektrische boiler hebt?
Optie 2: Ik haal de lucht uit de garage. Nadeel is dan natuurlijk dat de lucht in de garage gaat afkoelen.
Optie 3: Wij hebben een wasruimte tussen de woonkamer en de garage. Het zou mooi zijn als ik de lucht daar uit kan halen voor extra ventilatie van die ruimte. Die ruimte heeft namelijk alleen een rooster naar buiten voor ventilatie (niet mechanisch). Maar die ruimte is vrij klein (ongeveer 25 m3).
Misschien is het beste als ik een deel van de luchtaanvoer uit de waskamer en een deel uit de garage of van buiten aanvoer. Kun je dit dan configureren? Of moet je dan een T stuk gebruiken en dan een deel van het T stuk open laten in de garage of aansluiten op een buis naar buiten? En dan handmatig aanpassen als je het in de winter anders wilt als in de zomer?
Mocht iemand antwoord op de vragen hebben of hier tips of ervaring mee hebben hoor ik het graag?
[ Voor 3% gewijzigd door Johan909 op 02-11-2020 13:54 ]
Persoonlijk zou ik mij er niet druk overmaken.. Desnoods ga je met 4 a 5 personen even op de vloer staan waar je de boiler wilt hebben. Niet echt coronaproof maar geeft wel een goede test. Hout kan even goed best veel hebben hoor!ChangeLife4Ever schreef op maandag 2 november 2020 @ 13:29:
Ben al tijdje op zoek naar 't antwoord op de volgende vraag:Hoeveel zekerheid heb ik dan nog meer nodig?
- Woon in een jaren '60 woning, met een betonnen verdiepingsvloer en een houten zoldervloer
- Op de zoldervloer wil ik de Atlantic V4 plaatsen (270L - ca. 400KG), vlak langs een muur
- De Atlantic staat op 24MM underlayment, dat weer op 18mm(?) vloerdelen staat
- onder de vloerdelen liggen 3 balken (hoh iets van 30 CM) - overspanning van deze balken is ca. 1,9 m (de kamer eronder is best wel smal en klein)
- onder de balken onder de zoldervloer heb ik haaks twee balken gemaakt die met 4 poten steunen op een balk op de betonnenvloer op de eerste verdieping (allemaal 10CM dikte);
- de 4 poten komen weer uit op twee liggende balken van 1,2m lang, zodat het gewicht dat de zolder 'niet aankan', verdeeld wordt op de vloer eronder.
- de liggers liggen ook weer dicht bij de muren.
Zouden jullie je druk maken over 't gewicht? Buurman paar huizen verder heeft er een vat liggen van 300L (met een iets lichter RVS vat)
[ Voor 6% gewijzigd door hood op 02-11-2020 13:53 ]
Never fall in love with your own design!
remember your end, someone owns us
De uitblaas gaat gewoon met een afvoer naar buiten. De aanvoer zuig ik gewoon vanuit de garage aan. In de winter duurt dit wel langer (helemaal afgelopen 2 jaren toen mijn garage niet geïsoleerd was)
Hopelijk gaat het dit jaar beter
Ik heb de aansluiting in de keuken gebruikt om het water naar boven (douche bad) te laten vervoeren.
Voordeel garage:
-Ik hoor geen geluid van de WPB in huis
-Geen afkoeling huis
Nadeel:
Omdat het er kouder is duren runs langer in de winter (geen 15 graden aanvoer maar zon 7-8 graden)
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
https://www.google.com/se...&sourceid=chrome&ie=UTF-8BarryH schreef op zondag 1 november 2020 @ 16:28:
Heeft iemand al een handleiding gevonden van de hewalex ka17678?
ben benieuwd hoe ik die op mn ZB kan aansluiten
--
Volgens mij was het geen probleem voor de RVO.
Maar heeft iemand ervaring met meerdere subsidieaanvragen bij het RVO.
Ik heb begin dit jaar een 5H geinstalleerd en wil nu 2 maal een Hewalex aansluiten, een keer voor SWW en een keer voor een extra radiator (als gratis hack).
Absoluut relatief, relatief absoluut.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/tWIHBQkTBlsdcjqaFxmcy0CG.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/fvNIiqDynZEtj4abic0VuQmM.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/EW7v8uGZTgWJsRmxrRujdeo2.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/p06fTjrnqWHZGISZT6v9ejd6.jpg?f=user_large)
Heb ik nog iets gemist, behalve die 1/4" dop die nog in de kogelkraan moet
De warm water moer heb ik overigens direct op de aansluiting geschroefd zonder loctite. Echt vast vind ik het overigens niet voelen.
[ Voor 5% gewijzigd door CurlyMo op 04-11-2020 21:16 ]
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Die kogelkraan hoort een aftapkraantje op normaalgesproken daarom is hij open.
Je hebt wel die ring tussen de boiler en die scheider? Ik denk overigens dat je op deze manier die scheider op die 90 graden bocht heel moeilijk waterdicht gaat krijgen. De bocht op de koude boileraansluiting zal wel loslopen.
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Dat komt net niet goed uit inderdaad. Moet ik nog even wat op verzinnen. Misschien een plankje ofzo om wat stevigheid te geven.Jim423 schreef op woensdag 4 november 2020 @ 21:24:
Mis nog wel wat beugels natuurlijk.
Hier wist niemand mij te adviseren die ook daadwerkelijk te gebruikenDie kogelkraan hoort een aftapkraantje op normaalgesproken daarom is hij open.
Edit: Nu weet ik het weer. Dat werkt niet, want in de inlaatcombinatie zit een keerklep
JaJe hebt wel die ring tussen de boiler en die scheider?
Waarom en wat suggereer je ter verbetering?Ik denk overigens dat je op deze manier die scheider op die 90 graden bocht heel moeilijk waterdicht gaat krijgen.
Daar zit loclite tussen, en dat zat wel lekker strak. Die geloof ik ook wel.De bocht op de koude boileraansluiting zal wel loslopen.
[ Voor 5% gewijzigd door CurlyMo op 04-11-2020 21:45 ]
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Ik adviseer die aftapkraan ook niet, ik zou hem gewoon afdoppen maar dan moet je inderdaad wel een dopje en fiberring meebestellen. Ik zou 15mm beugels aan lange draadeinden gebruiken, die boor je dan in de muur. Anders gaat alles rammelen bij het dichtdraaien van kranen. Het binnenste koperen gedeelte van die scheider kun je inderdaad ten alle tijden ronddraaien maar mag niet los zitten als in heen en weer kunnen.
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Aan de koperkant zit ook geen, loclite omdat daar ook een ring tussen zit.Jim423 schreef op woensdag 4 november 2020 @ 21:47:
Schroefdraad is heel kort op die scheider. Daarom. Misschien lukt het met loctite.
Warmteservice stuurt die nu alsnog op.Ik adviseer die aftapkraan ook niet, ik zou hem gewoon afdoppen maar dan moet je inderdaad wel een dopje en fiberring meebestellen.
Daarvoor komt de WP waarschijnlijk te ver van een muur te staan. Ik wil hem graag onderlig fixeren. Ik heb wel van die beugels in huis.Ik zou 15mm beugels aan lange draadeinden gebruiken, die boor je dan in de muur. Anders gaat alles rammelen bij het dichtdraaien van kranen. Het binnenste koperen gedeelte van die scheider kun je inderdaad ten alle tijden ronddraaien maar mag niet los zitten als in heen en weer kunnen.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Ik zal daar nog wel even wat loclite tussen doen.Jim423 schreef op woensdag 4 november 2020 @ 22:01:
Ik weet niet hoe de binnenkant van die bocht eruit ziet maar als die niet vlak is gaat die ring niet lekker aansluiten natuurlijk. Vanaf de buitenkant zit het er niet vlak uit. Dat zal dan ook de reden zijn dat het niet echt solide aanvoelt.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW

Die is wat minder diep.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Klopt, maar hier zei men dat je die beter niet kan gebruiken. Voordeel is nu dat ik op de kogelkraan de manometer kon zetten.Rimco schreef op woensdag 4 november 2020 @ 23:09:
@CurlyMo Een kogelkraan is handig, maar je weet dat de inlaatcombinatie ook een afsluiter heeft?
[ Voor 10% gewijzigd door CurlyMo op 04-11-2020 23:10 ]
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
Maar daar zit de inlaatcombinatie niet opRimco schreef op woensdag 4 november 2020 @ 23:11:
@CurlyMo Ik heb het over die andere, waar je nu wacht op een dopje
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Bij de warme kant zie ik een kogelkraan met manometer en dat is het.
(Die eerste kogelkraan is dus in zekere zin overbodig want je kan de boiler compleet afsluiten met de inlaatcombinatie samen met de andere kogelkraan.)
[ Voor 21% gewijzigd door Rimco op 04-11-2020 23:16 ]
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
Je hebt gelijkRimco schreef op woensdag 4 november 2020 @ 23:15:
@CurlyMo Nu ben ik in de warIk zie een inkomende leiding, een kogelkraan met een niet afgesloten zijkant, een inlaatcombinatie, stukje koper naar beneden, een vulkraan en dan de blauwe kant van de boiler.
Bij de warme kant zie ik een kogelkraan met manometer en dat is het.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
De enige punten van aandacht zijn nu nog de warm water aansluiting en het nog ondersteunen van de leidingen.Rimco schreef op woensdag 4 november 2020 @ 23:19:
@CurlyMo Ik vind het ook wel fijn, zo'n kogelkraan, ligt er een beetje aan hoe vaak je hem denkt te gebruiken. Die knop op zo'n inlaatcombinatie is minder makkelijk.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Slangen aan de boiler en kranen en rommel tegen de muur, zo hoort het.CurlyMo schreef op woensdag 4 november 2020 @ 23:20:
[...]
De enige punten van aandacht zijn nu nog de warm water aansluiting en het nog ondersteunen van de leidingen.
Nu is het hefboom en knak.....
1 PVoutput . Dongen NB
Spanband om de boiler met een lat ertussen geklemd, daar je leiding op fixeren, zoals @reneeke1970 al opmerkte je heb nu een hefboom, valt er iets tegenaan gaat het gauw fout.
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽
Ik zou het inderdaad aan de muur monteren als je geen draadeinden wilt gebruiken. Die boiler verschuift echt niet met zijn 300kg. (Ik heb het geprobeerd).
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning