Q1Q schreef op maandag 3 december 2018 @ 11:30:
Waarom niet de 270L nemen voor de zekerheid en de CV er tussen uit halen. Ik heb met kranen mogelijk gemaakt dat de CV nog wel aan kan en en ook nog tussen kan maar gebruik dit nooit.
Van het weekend de lucht afvoer naar buiten gemaakt. garage werd te koud, Soms maar 12-14 gr is nu weer 17-18 gr.
Heb er ook een terugslag klep tussen gezet zodat koude lucht van buiten niet naar binnen kan als de boiler niet draait. https://www.ventilatiesho...160mm/?sqr=Terugslagklep&

Zie wel dat boiler de terugslag klep niet helemaal opent maar voor 70% Zijn er meer mensen die dit hebben gedaan?
Gr Rene
270 liter past bij @Pakhaas niet de balk.
Bij mij gaat hij netjes open.
Heb je de klep netjes horizontaal en de assen netjes verticaal. De wind recht op de klep?

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Possible
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 17-09 12:41
Q1Q schreef op maandag 3 december 2018 @ 11:30:
Waarom niet de 270L nemen voor de zekerheid en de CV er tussen uit halen. Ik heb met kranen mogelijk gemaakt dat de CV nog wel aan kan en en ook nog tussen kan maar gebruik dit nooit.
Van het weekend de lucht afvoer naar buiten gemaakt. garage werd te koud, Soms maar 12-14 gr is nu weer 17-18 gr.
Heb er ook een terugslag klep tussen gezet zodat koude lucht van buiten niet naar binnen kan als de boiler niet draait. https://www.ventilatiesho...160mm/?sqr=Terugslagklep&

Zie wel dat boiler de terugslag klep niet helemaal opent maar voor 70% Zijn er meer mensen die dit hebben gedaan?
Gr Rene
Ach bij mij is het rond de 8-12 graden nu :) (niet geïsoleerd)

Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 17-09 18:08
Q1Q schreef op maandag 3 december 2018 @ 11:30:
Waarom niet de 270L nemen voor de zekerheid en de CV er tussen uit halen. Ik heb met kranen mogelijk gemaakt dat de CV nog wel aan kan en en ook nog tussen kan maar gebruik dit nooit.
Van het weekend de lucht afvoer naar buiten gemaakt. garage werd te koud, Soms maar 12-14 gr is nu weer 17-18 gr.
Heb er ook een terugslag klep tussen gezet zodat koude lucht van buiten niet naar binnen kan als de boiler niet draait. https://www.ventilatiesho...160mm/?sqr=Terugslagklep&

Zie wel dat boiler de terugslag klep niet helemaal opent maar voor 70% Zijn er meer mensen die dit hebben gedaan?
Gr Rene
270L is voor ons veel te veel als we de 120L ZB er ook bij aansluiten. Hoe heb je dat met de kranen bij de CV gedaan? Ik zou het ook fijn vinden om de CV te kunnen gebruiken, mocht er iets met de warmtepomp zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • David
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 14-09 20:01
busscherski schreef op zondag 2 december 2018 @ 16:32:
@David

Volstaat, voor noodgevallen, het element niet gewoon?
Waarschijnlijk wel. Noem het 'range anxiety' O-)

@Q1Q de 270l heeft meer stilstandverliezen, is groter en kost door de subsidie ongeveer het dubbele van de 200l-versie. Als het met de 200l en een paar kogelkranen lukt is dat natuurlijk net zo handig.

Dato DUO synth voor twee


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:02
Nadeel van die kranen (parallel) is weer dat je moet spoelen. Dat ga je geheid vergeten op den duur waardoor je dode stukken krijgt in je leidingnet. Officieel moet je zelfs spoelen met 70-80 graden maar dat kunnen we niet eens. Voor nood kun je op NOODmodus klikken in het display van de WPB waardoor het vat op 62 worden gehouden d.m.v. het element. Voor spanningsuitval kun je ook met de CV niks dus dat lijkt me een prima oplossing. TLDR zou de CV in serie zetten of compleet afkoppelen.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:26
Jim423 schreef op maandag 3 december 2018 @ 12:49:
Nadeel van die kranen (parallel) is weer dat je moet spoelen. Dat ga je geheid vergeten op den duur waardoor je dode stukken krijgt in je leidingnet. Officieel moet je zelfs spoelen met 70-80 graden maar dat kunnen we niet eens. Voor nood kun je op NOODmodus klikken in het display van de WPB waardoor het vat op 62 worden gehouden d.m.v. het element. Voor spanningsuitval kun je ook met de CV niks dus dat lijkt me een prima oplossing. TLDR zou de CV in serie zetten of compleet afkoppelen.
Als het net uitvalt trek ik mijn Honda generator aan en verwarm ik mijn e-boiler. ;)

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:02
offtopic:
Ha, toevallig ook een EU20i? Heb er 2 staan aan een CEE met 1 MTS en nog een 250VA scheidingstransformator onder de HR ketel i.v.m. de ionisatiepen (heeft een aarde nodig naar de nul). Tweakers zijn op alles voorbereid ;)

[ Voor 5% gewijzigd door Jim423 op 03-12-2018 13:23 ]

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:26
Jim423 schreef op maandag 3 december 2018 @ 13:21:
offtopic:
Ha, toevallig ook een EU20i? Heb er 2 staan aan een CEE met 1 MTS en nog een 250VA scheidingstransformator onder de HR ketel i.v.m. de ionisatiepen (heeft een aarde nodig naar de nul). Tweakers zijn op alles voorbereid ;)
Is geen inverter model maar een gewone 2200 W ooit voor 100 euro gekocht. Was volgens de verkoper defect. Leverde geen spanning, het anker geflashed met 12 volt tijdens het draaien en hup spanning. Freqentie en vermogen afgesteld en gaan, 5 liter Aspen benzine er naast en wachten op spanning uitval

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • thido
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 23:38

thido

Tilburg

Ik zie een doomsday preppers draadje aankomen :+

All electric! 8500Wp / Vaillant l/w 7kW / 2x Daikin l/l 2.5kW / Atlantic 200l / Nexus 20kWh / Victron 32kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • basvn
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 17-09 16:05

basvn

Breezand - NHN

3000Wp oost-west pvoutput.org | 550Wp zuid | SSW: Atlantic Explorer 3 200L pvoutput.org| Mitsubishi SRK 35ZS-S pvoutput.org


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:26
thido schreef op maandag 3 december 2018 @ 13:50:
Ik zie een doomsday preppers draadje aankomen :+
En 360 liter drink water op voorraad. ;)

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

Filter vervangen, zat erop vanaf begin september.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/1aSEF76U11MKkSPjmn5okb38/medium.jpg

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:02
Waar komt de aanzuiging vandaan? Binnen/buiten of beide?
MV aangesloten?

Mijn Ruck filter is ook wel iets donker maar niet zo erg als deze.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:24
Jim423 schreef op maandag 3 december 2018 @ 13:21:
offtopic:
Ha, toevallig ook een EU20i? Heb er 2 staan aan een CEE met 1 MTS en nog een 250VA scheidingstransformator onder de HR ketel i.v.m. de ionisatiepen (heeft een aarde nodig naar de nul). Tweakers zijn op alles voorbereid ;)
Heb ik in de camper staan dus laat de stroom maar uitvallen. Zelfs de wp kan er op draaien. Twijfel nog aan ombouw LPG maar vind beetje duur

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

Jim423 schreef op maandag 3 december 2018 @ 17:57:
Waar komt de aanzuiging vandaan? Binnen/buiten of beide?
MV aangesloten?

Mijn Ruck filter is ook wel iets donker maar niet zo erg als deze.
Aanzuiging van binnen met ernaast een 100 mm pijp van buiten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/rD0XHWV72AJWdscv1fAQWtVR/medium.jpg

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:26
klump4u schreef op maandag 3 december 2018 @ 20:07:
[...]

Aanzuiging van binnen met ernaast een 100 mm pijp van buiten.
[Afbeelding]
Filter groter maken? Minder weerstand, en een langere standtijd.

[ Voor 7% gewijzigd door wizzopa op 03-12-2018 20:31 ]

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • basvn
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 17-09 16:05

basvn

Breezand - NHN

Is er toevallig iemand bezig geweest met het onderscheppen van de temperatuursensor?
nr 28
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/ufu6fos.49.04.jpeg

Ondertussen de klep er af gehaald, om te kijken.

Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/jwtk8tr3.jpg


Het zou gaan om deze 2 pluggen
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/dgc98blw.jpg

En die eindigen uiteindelijk (op het blauwe draadje na) in de boiler.

Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/bs0t4k3m1q.jpg

[ Voor 52% gewijzigd door basvn op 03-12-2018 21:18 ]

3000Wp oost-west pvoutput.org | 550Wp zuid | SSW: Atlantic Explorer 3 200L pvoutput.org| Mitsubishi SRK 35ZS-S pvoutput.org


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

wizzopa schreef op maandag 3 december 2018 @ 20:25:
[...]

Filter groter maken? Minder weerstand, en een langere standtijd.
Ik weet niet of het veel weerstand heeft? Is een filter van de afzuigkap, het zwart wat in de filter zit kan van binnen (stof?) zijn en van buiten (roet en DSM 4 Km verderop?)

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:26
klump4u schreef op maandag 3 december 2018 @ 20:52:
[...]

Ik weet niet of het veel weerstand heeft? Is een filter van de afzuigkap, het zwart wat in de filter zit kan van binnen (stof?) zijn en van buiten (roet en DSM 4 Km verderop?)
Ik heb windsnelheden gemeten met en zonder filter. Ik heb de filter weer uit de aanzuiging gehaald.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:26
basvn schreef op maandag 3 december 2018 @ 20:52:
Is er toevallig iemand bezig geweest met het onderscheppen van de temperatuursensor?
nr 28
[Afbeelding]
Ik doe het met een Sonoff die bij deze voeler in de boiller zit. Dan is er ook veel mogelijk.
1 aansluiting is de voeler de ander is voor de kathodische bescherming. In de kap zit een duidelijk schema. De zwart/ grijs is de temperatuur voeler, dus aansluiting A1

[ Voor 21% gewijzigd door wizzopa op 03-12-2018 21:45 ]

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • David
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 14-09 20:01
Is er een bezwaar tegen het gebruik van een flexibele RVS slang voor wasmachines zoals
deze of deze om de WPB aan te sluiten? Druk- en temperatuurbestendigheid lijken okee maar overal staat wel specifiek bij dat het voor wasmachines is.

Dato DUO synth voor twee


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 01:14

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Geschikt tot maar 60 graden, de druk is het probleem niet :)

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Possible
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 17-09 12:41
Vraagje....

Ik heb op dit moment de boiler ingesteld op 55 graden. Hij mag dan van 11:30 tot 20:00 uur lopen. Gister heeft hij gedraaid tot +- 19:30 uur. Vanochtend om 6 uur was het water 52 graden. Mijn vriendin heeft vervolgens gedouched. Nu is de Wpb weer om 8 uur gaan draaien. Weet iemand hoe dit kan? Ik gok niet dat het water namelijk 40 graden was maar rond de 48 na een douchebeurt van de WAF. Ik vind het raar dat de tijden niet aangehouden worden.

Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:26
Possible schreef op dinsdag 4 december 2018 @ 11:29:
Vraagje....

Ik heb op dit moment de boiler ingesteld op 55 graden. Hij mag dan van 11:30 tot 20:00 uur lopen. Gister heeft hij gedraaid tot +- 19:30 uur. Vanochtend om 6 uur was het water 52 graden. Mijn vriendin heeft vervolgens gedouched. Nu is de Wpb weer om 8 uur gaan draaien. Weet iemand hoe dit kan? Ik gok niet dat het water namelijk 40 graden was maar rond de 48 na een douchebeurt van de WAF. Ik vind het raar dat de tijden niet aangehouden worden.
Heb je de instelling gecontroleerd er staat niets automatisch, legionella run? Ik heb ook gehad dat de klok een eigen wil had, ik heb dit op gelost door een reset en alle instellingen weer op nieuw invoeren.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Possible
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 17-09 12:41
wizzopa schreef op dinsdag 4 december 2018 @ 11:46:
[...]


Heb je de instelling gecontroleerd er staat niets automatisch, legionella run? Ik heb ook gehad dat de klok een eigen wil had, ik heb dit op gelost door een reset en alle instellingen weer op nieuw invoeren.
Ik heb alles op handmatig. Legionella run is vorige week geweest. Ik zal hem vanmiddag maar eens resetten dan!

Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live


Acties:
  • +6 Henk 'm!

  • sunnybird
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 09-09 16:30
Sinds vandaag draait hier de 200L Atlantic Explorer ook. Vanmorgen om 10:00 uur opgestart en om 16:00 uur was het water op 55ºC. Tot nu toe tevreden. Nu snel gaan uitproberen en nog even van genieten.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:26
sunnybird schreef op dinsdag 4 december 2018 @ 16:01:
Sinds vandaag draait hier de 200L Atlantic Explorer ook. Vanmorgen om 10:00 uur opgestart en om 16:00 uur was het water op 55ºC. Tot nu toe tevreden. Nu snel gaan uitproberen en nog even van genieten.
Gefeliciteerd *O* Foto's en specs zouden leuk zijn. ;)

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Wimlem
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 19:37
sunnybird schreef op dinsdag 4 december 2018 @ 16:01:
Sinds vandaag draait hier de 200L Atlantic Explorer ook. Vanmorgen om 10:00 uur opgestart en om 16:00 uur was het water op 55ºC. Tot nu toe tevreden. Nu snel gaan uitproberen en nog even van genieten.
Hier hetzelfde, maar dan de 270 versie. Vanmiddag om 12 uur aangezet en rond 19:00 uur op 60 graden. Gelijk maar even op manueel 55 graden en eco modus op actief gezet en verder puzzelen qua instellingen.

SolarEdge 7k met 8070wp (oost/west) - SolarEdge / Atlantic 270l / LG HU071.U43 + HN1616.nk3 warmtepomp / HikVision leverancier


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:26
Wimlem schreef op dinsdag 4 december 2018 @ 20:10:
[...]


Hier hetzelfde, maar dan de 270 versie. Vanmiddag om 12 uur aangezet en rond 19:00 uur op 60 graden. Gelijk maar even op manueel 55 graden en eco modus op actief gezet en verder puzzelen qua instellingen.
Gefeliciteerd *O* Foto's en aanvullende specs zouden leuk zijn. ;)

[ Voor 6% gewijzigd door wizzopa op 04-12-2018 20:52 ]

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 17-09 18:08
De installateur is vanavond langs geweest.

Wat betreft de versie met spiraal zei hij dat er niet een driewegklep tussen hoeft, dan laat je gewoon de spiraal doorlopen de wpb in en vanaf de wpb weer naar de collector etc. De pomp van de ZB kan dat wel aan. Alleen die stopt nu met pompen als ZB vat x temp is. Die moet dan gewoon doorlopen denk ik.

Maar hij zag de meerwaarde er niet direct van in. Natuurlijk is het efficiënter, maar op momenten dat de ZB veel zon pakt om te verwarmen, pakken mijn panelen ook een wereld stroom (ik trek op zonnige dagen wel 20kwh van het dak af). Natuurlijk is de COP lager bij doorlussen van spiraal.

Hij stelde dus gewoon voor om de ZB -> warm uit op de koude ingang van de wpb aan te sluiten.

[ Voor 11% gewijzigd door Pakhaas op 04-12-2018 21:27 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 01:14

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Met spiraal heb je zo lang de zonneboiler pomp draait warmte die de wpb in gaat, zonder spiraal alleen wanneer je water tapt.
Met spiraal duurt het uiteraard langer voor de ZB de max temperatuur bereikt en dan is de wpb goed warm.
Geen 3-weg klep maakt het wel eenvoudiger en dan komt de sturing gewoon van de ZB.
De wpb start dan niet en je hebt een grotere voorraad beschikbaar.
Als het goed is kan je op de wpb temperaturen instellen als er een ZB op zit.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wimlem
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 19:37
wizzopa schreef op dinsdag 4 december 2018 @ 20:50:
[...]

Gefeliciteerd *O* Foto's en aanvullende specs zouden leuk zijn. ;)
Komt nog. Morgen sluit koevlaas de warmtepomp nog aan en dan laat ik wel wat zien ;)

SolarEdge 7k met 8070wp (oost/west) - SolarEdge / Atlantic 270l / LG HU071.U43 + HN1616.nk3 warmtepomp / HikVision leverancier


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Possible
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 17-09 12:41
@wizzopa Heb hem even gereset en alles opnieuw ingesteld. Hij mag nu van 13:00 - 21:30 zijn run doen. Ben benieuwd of het morgen goed gaat! vat ingesteld op 52 graden.

Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:26
Pakhaas schreef op dinsdag 4 december 2018 @ 21:07:
De installateur is vanavond langs geweest.

Wat betreft de versie met spiraal zei hij dat er niet een driewegklep tussen hoeft, dan laat je gewoon de spiraal doorlopen de wpb in en vanaf de wpb weer naar de collector etc. De pomp van de ZB kan dat wel aan. Alleen die stopt nu met pompen als ZB vat x temp is. Die moet dan gewoon doorlopen denk ik.

Maar hij zag de meerwaarde er niet direct van in. Natuurlijk is het efficiënter, maar op momenten dat de ZB veel zon pakt om te verwarmen, pakken mijn panelen ook een wereld stroom (ik trek op zonnige dagen wel 20kwh van het dak af). Natuurlijk is de COP lager bij doorlussen van spiraal.

Hij stelde dus gewoon voor om de ZB -> warm uit op de koude ingang van de wpb aan te sluiten.
Toch een wijs man die installateur al zeg ik het zelf. ;)

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:26
Possible schreef op dinsdag 4 december 2018 @ 21:31:
@wizzopa Heb hem even gereset en alles opnieuw ingesteld. Hij mag nu van 13:00 - 21:30 zijn run doen. Ben benieuwd of het morgen goed gaat! vat ingesteld op 52 graden.
Ben benieuwd.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 01:14

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Haha, timer met de Franse slag komt me bekend voor :+
Bij mij was alleen de prik even los al genoeg om hem in het gareel te krijgen.
Daarna blijft het goed gaan.
Zo weinig mogelijk automatisch instellen is het devies.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:02
wizzopa schreef op dinsdag 4 december 2018 @ 21:45:
[...]

Toch een wijs man die installateur al zeg ik het zelf. ;)
Haha zeker.

@Pakhaas Heb je nog de legionellarun voor de ZB besproken met hem? Of wordt dat volgens hem helemaal afgevangen door de WPB.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 17-09 18:08
Jim423 schreef op dinsdag 4 december 2018 @ 21:49:
[...]


Haha zeker.

@Pakhaas Heb je nog de legionellarun voor de ZB besproken met hem? Of wordt dat volgens hem helemaal afgevangen door de WPB.
Nee niet gezegd. Vergeten. Ik app hem morgen daar even over.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 17-09 18:08
wizzopa schreef op dinsdag 4 december 2018 @ 21:45:
[...]

Toch een wijs man die installateur al zeg ik het zelf. ;)
Doel je dan op het doorlussen van de spiraal of juist niet kiezen voor de spiraal versie?

Hij gaat voor beide opties een offerte maken.

[ Voor 8% gewijzigd door Pakhaas op 04-12-2018 22:28 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 17-09 18:08
Speedy-Andre schreef op dinsdag 4 december 2018 @ 21:27:
Met spiraal heb je zo lang de zonneboiler pomp draait warmte die de wpb in gaat, zonder spiraal alleen wanneer je water tapt.
Met spiraal duurt het uiteraard langer voor de ZB de max temperatuur bereikt en dan is de wpb goed warm.
Geen 3-weg klep maakt het wel eenvoudiger en dan komt de sturing gewoon van de ZB.
De wpb start dan niet en je hebt een grotere voorraad beschikbaar.
Als het goed is kan je op de wpb temperaturen instellen als er een ZB op zit.
Klopt, maar op dagen dat ZB goed warm wordt wek ik wel 20kwh op een dag op. Dus dan wordt de wpb ook "gratis" warm. Echter de extra kwh kan ik nu verkopen voor 11ct. En als ze de wpb in gaan niet meer. Dus wat dat betreft is doorlussen van de spiraal goedkoper, maar tegen welke prijs..

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 17-09 18:08
Speedy-Andre schreef op dinsdag 4 december 2018 @ 21:27:
Met spiraal heb je zo lang de zonneboiler pomp draait warmte die de wpb in gaat, zonder spiraal alleen wanneer je water tapt.
Met spiraal duurt het uiteraard langer voor de ZB de max temperatuur bereikt en dan is de wpb goed warm.
Geen 3-weg klep maakt het wel eenvoudiger en dan komt de sturing gewoon van de ZB.
De wpb start dan niet en je hebt een grotere voorraad beschikbaar.
Als het goed is kan je op de wpb temperaturen instellen als er een ZB op zit.
Wat bedoel je met die laatste zin precies?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:02
Vraag me af of dat wel gaat werken. De pomp mag dan pas starten als de collector warmer glycol levert dan 40 graden ongeveer. Anders koelt je WPB af i.p.v. dat hij opwarmt. En ik heb het idee dat de pomp nu op een veel lagere temperatuur al start.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:26
Pakhaas schreef op dinsdag 4 december 2018 @ 22:28:
[...]

Doel je dan op het doorlussen van de spiraal of juist niet kiezen voor de spiraal versie?

Hij gaat voor beide opties een offerte maken.
Gewoon water door lussen.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 01:14

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Pakhaas schreef op dinsdag 4 december 2018 @ 22:31:
[...]

Klopt, maar op dagen dat ZB goed warm wordt wek ik wel 20kwh op een dag op. Dus dan wordt de wpb ook "gratis" warm. Echter de extra kwh kan ik nu verkopen voor 11ct. En als ze de wpb in gaan niet meer. Dus wat dat betreft is doorlussen van de spiraal goedkoper, maar tegen welke prijs..
Als het na het salderen nog ongunstiger wordt met een overschot dan ben je voorbereid.
Ik zit al tegen 33kWh per dag en met nu 540Wp extra nog wat meer.
Dat stook ik in de zomer nooit weg, of ik moet een auto gaan opladen :P
De wpb met spiraal is maar weinig duurder en het materiaal valt wel mee als de wpb naast de ZB staat.
Je kan het natuurlijk met kraantjes zo laten maken dat je kan kiezen hoe de boel werkt.
Pakhaas schreef op dinsdag 4 december 2018 @ 22:37:
[...]

Wat bedoel je met die laatste zin precies?
Je kan instellen dat er een ZB is aangesloten (model met extra spiraal), zo lang de ZB actief is doet de wpb niets en als een temperatuur toch te laag is start hij alsnog.
Met name in de lente en herfst komt het voor dat de ZB het niet meer redt.
Kijk even in de handleiding (zie startpost) hoe het menu werkt met een ZB, ik gebruik dat niet.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:26
Jim423 schreef op dinsdag 4 december 2018 @ 22:40:
Vraag me af of dat wel gaat werken. De pomp mag dan pas starten als de collector warmer glycol levert dan 40 graden ongeveer. Anders koelt je WPB af i.p.v. dat hij opwarmt. En ik heb het idee dat de pomp nu op een veel lagere temperatuur al start.
Je bent me voor. Wat de installateur voorstelt gaat niet werken. Meesta start een pomp van een zb als de collector warmer is dan de boiler maar dan is de vraag welke boiler.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 17-09 18:08
wizzopa schreef op dinsdag 4 december 2018 @ 22:43:
[...]

Je bent me voor. Wat de installateur voorstelt gaat niet werken. Meesta start een pomp van een zb als de collector warmer is dan de boiler maar dan is de vraag welke boiler.
Ja daar heb je een heel goed punt. Ik zal hem dat doorsturen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:26
Toch weer mooi @Pakhaas heeft een gesprek met zijn installateur gehad en het hele verhaal over kleppen regelingen toeters en bellen begint weer van voren af aan. |:(

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 17-09 18:08
wizzopa schreef op dinsdag 4 december 2018 @ 22:48:
Toch weer mooi @Pakhaas heeft een gesprek met zijn installateur gehad en het hele verhaal over kleppen regelingen toeters en bellen begint weer van voren af aan. |:(
sorry :|

Ik denk dat ik voor dat kleine beetje extra rendement (op dagen dat ik toch bijna stik in het extra kwh) maar gewoon het warme water van de zb alleen doorlus naar de wpb. Ben ook nog van plan om 3000wp extra aan panelen bij te leggen, dan kijk ik helemaal scheel van het aantal kwh's op zonnige dagen

[ Voor 34% gewijzigd door Pakhaas op 04-12-2018 22:50 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:26
Don't be sorry. Je verslag was prima van je gesprek met je installateur, de conclusie van de installateur ook hij onderschrijft je wens voor een KIS installatie. Vandaar mij reactie. Door de andere reacties die hier de revue al gepasseerd zijn raak je weer aan het twijfelen.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:26
Pakhaas schreef op dinsdag 4 december 2018 @ 22:49:
[...]

sorry :|

Ik denk dat ik voor dat kleine beetje extra rendement (op dagen dat ik toch bijna stik in het extra kwh) maar gewoon het warme water van de zb alleen doorlus naar de wpb. Ben ook nog van plan om 3000wp extra aan panelen bij te leggen, dan kijk ik helemaal scheel van het aantal kwh's op zonnige dagen
_/-\o_ gefeliciteerd met deze beslissing.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 01:14

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Pakhaas schreef op dinsdag 4 december 2018 @ 22:49:
[...]

Ik denk dat ik voor dat kleine beetje extra rendement (op dagen dat ik toch bijna stik in het extra kwh) maar gewoon het warme water van de zb alleen doorlus naar de wpb. Ben ook nog van plan om 3000wp extra aan panelen bij te leggen, dan kijk ik helemaal scheel van het aantal kwh's op zonnige dagen
Je wilde het wat bediening betreft simpel houden, dan is dit de beste keus (y)

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 17-09 18:08
Thnx allen! Ik stel jullie behulpzaamheid (en geduld) zeer op prijs!

Wat legionella betreft ben ik niet zo bang. Er is hier dagelijks genoeg doorstroming van warm water. Na vakantie (buiten zomer om) kan ik altijd nog de boel doorspoelen. Na vakantie in de zomer is ZB ongetwijfeld een paar dagen op 80 graden geweest. Daar is dan ook geen legionella kans geweest. Misschien idee om even een thermometer eraan te koppelen zodat de ZB met mijn raspberrypi is uit te lezen. Dan weet ik direct of ik na vakantie moet spoelen.

[ Voor 5% gewijzigd door Pakhaas op 04-12-2018 23:13 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • mfmonkey
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 27-03-2024
Zonder 3 weg klep kun je de volgende situatie indenken, wpb boiler op 60 graden, zb boiler op 20.
De zon gaat iets schijnen waardoor de collector warmer wordt dan de zb boiler, de glycol pomp gaat draaien. Doordat de pomp, collector, wpb boiler en zb boiler in serie staan komt er warm water uit de glycol leiding vanuit de wpb welke de collector en zb boiler opwarmt. Tot de zb boiler op temperatuur is blijft de glycol pomp draaien waardoor de wpb boiler harder afkoelt dan de wpb bij kan houden. Het kan zelfs zo zijn dat je in deze situatie de wpb boiler beneden de 40cgraden krijgt waardoor je effectief niet kan douchen...
Doordat het water uit de wpb veel warmer zal zijn dan de zb boiler houd deze ook de collector warmer waardoor de zb computer een hogere temperatuur in de collector dan in de zb boiler meet en dus een reden heeft om te pompen
@Jim423 zegt al ongeveer het zelfde maar misschien spreekt het zo wat meer tot de verbeelding

De mensen welke hier de installateur prijzen voor zijn kiss oplossing hebben mogelijk wat minder ervaring met zonneboiler systemen en weten niet goed waar ze het over hebben.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 01:14

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Volgens mij wordt het nu de versie van de boilers in serie, dus geen glycol circuit door een wpb spiraal.
Dan stroomt het water uit de ZB niet zomaar de wpb in maar alleen als je tapt.
De ZB doet zelfstandig zijn werk en de wpb krijgt bij tappen warmer water dan uit de waterleiding.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 17-09 18:08
Speedy-Andre schreef op woensdag 5 december 2018 @ 00:58:
Volgens mij wordt het nu de versie van de boilers in serie, dus geen glycol circuit door een wpb spiraal.
Dan stroomt het water uit de ZB niet zomaar de wpb in maar alleen als je tapt.
De ZB doet zelfstandig zijn werk en de wpb krijgt bij tappen warmer water dan uit de waterleiding.
Dat is nog niet definitief. Ik krijg voor beide versies een offerte en neem de reactie van @mfmonkey mee.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mfmonkey
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 27-03-2024
Speedy-Andre schreef op woensdag 5 december 2018 @ 00:58:
Volgens mij wordt het nu de versie van de boilers in serie, dus geen glycol circuit door een wpb spiraal.
Dan stroomt het water uit de ZB niet zomaar de wpb in maar alleen als je tapt.
De ZB doet zelfstandig zijn werk en de wpb krijgt bij tappen warmer water dan uit de waterleiding.
Ja, zo heb ik het ook begrepen. Maar een aantal mensen hier vonden de opmerking van de installateur, dat het ook wel zonder 3 weg klep kon, een goede. Ik wil voorkomen dat dit de algemene mening wordt en dat anderen met gelijke plannen een verkeerde installatie neerleggen. Er zijn meerdere gebruikers welke dit wel ok vonden en als iemand anders dit later leest kunnen ze hieruit opmaken dat het dan de juiste manier is maar dat is dus niet zo.
Ook trek ik mede hierom de deskundigheid op het gebied van zonneboilers in twijfel.
En als laatste ben ik het zeer oneens met zijn opvatting dat het aansluiten op het glycol circuit bijna niets oplevert. Zeker in de warmste 4 maanden zul je zo goed als geen wpb stookuren krijgen doordat de zon het prima doet.

Kan iemand zijn verbruik uit 1 van de zomermaanden posten zodat @Pakhaas inzicht krijgt in wat hij kan besparen.

Voor de mensen welke denken dat een zonneboiler alleen leuk is voor in de zomer, mijn dochter heeft gister "gratis" gedouched ;)

Nu heb ik een wat groter en uitgebreider systeem maar om even duidelijk te maken dat het ook in de koudere maanden nog iets kan toevoegen.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 17-09 18:08
mfmonkey schreef op woensdag 5 december 2018 @ 07:39:
[...]

Ja, zo heb ik het ook begrepen. Maar een aantal mensen hier vonden de opmerking van de installateur, dat het ook wel zonder 3 weg klep kon, een goede. Ik wil voorkomen dat dit de algemene mening wordt en dat anderen met gelijke plannen een verkeerde installatie neerleggen. Er zijn meerdere gebruikers welke dit wel ok vonden en als iemand anders dit later leest kunnen ze hieruit opmaken dat het dan de juiste manier is maar dat is dus niet zo.
Ook trek ik mede hierom de deskundigheid op het gebied van zonneboilers in twijfel.
En als laatste ben ik het zeer oneens met zijn opvatting dat het aansluiten op het glycol circuit bijna niets oplevert. Zeker in de warmste 4 maanden zul je zo goed als geen wpb stookuren krijgen doordat de zon het prima doet.

Kan iemand zijn verbruik uit 1 van de zomermaanden posten zodat @Pakhaas inzicht krijgt in wat hij kan besparen.

Voor de mensen welke denken dat een zonneboiler alleen leuk is voor in de zomer, mijn dochter heeft gister "gratis" gedouched ;)

Nu heb ik een wat groter en uitgebreider systeem maar om even duidelijk te maken dat het ook in de koudere maanden nog iets kan toevoegen.
Dat de anderen de installateur een compliment gaven had volgens mij meer te maken met het feit dat hij zich aansloot bij mijn wensen (KIS) ipv of het wel/niet met een driewegklep goed is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:26
Mijn verbruik over de afgelopen maanden zijn terug te vinden in de excelsheet van @Speedy-Andre. Mijn pv opbrengst gister was voldoende voor 4 personen om te douche. Check de links in het onderschrift. En zo als ik ook al zei in de opmerking @Jim423 gaat het niet werken zonder 3 weg klep.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:26
Pakhaas schreef op woensdag 5 december 2018 @ 08:43:
[...]

Dat de anderen de installateur een compliment gaven had volgens mij meer te maken met het feit dat hij zich aansloot bij mijn wensen (KIS) ipv of het wel/niet met een driewegklep goed is.
Dat klopt inderdaad.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 17-09 18:08
Ik wil ook nog aangeven dat mijn collector wel 6m van het boilervat afzit. Daarom is eigenlijk ook alleen in de zomer de pomp eerder klaar met werken als het vat op temperatuur is. Dat komt niet super vaak voor.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:26
mfmonkey schreef op woensdag 5 december 2018 @ 00:35:
Zonder 3 weg klep kun je de volgende situatie indenken, wpb boiler op 60 graden, zb boiler op 20.
De zon gaat iets schijnen waardoor de collector warmer wordt dan de zb boiler, de glycol pomp gaat draaien. Doordat de pomp, collector, wpb boiler en zb boiler in serie staan komt er warm water uit de glycol leiding vanuit de wpb welke de collector en zb boiler opwarmt. Tot de zb boiler op temperatuur is blijft de glycol pomp draaien waardoor de wpb boiler harder afkoelt dan de wpb bij kan houden. Het kan zelfs zo zijn dat je in deze situatie de wpb boiler beneden de 40cgraden krijgt waardoor je effectief niet kan douchen...
Doordat het water uit de wpb veel warmer zal zijn dan de zb boiler houd deze ook de collector warmer waardoor de zb computer een hogere temperatuur in de collector dan in de zb boiler meet en dus een reden heeft om te pompen
@Jim423 zegt al ongeveer het zelfde maar misschien spreekt het zo wat meer tot de verbeelding

De mensen welke hier de installateur prijzen voor zijn kiss oplossing hebben mogelijk wat minder ervaring met zonneboiler systemen en weten niet goed waar ze het over hebben.
To the point uit gelegd.

Alleen aan de laatste alinia is voor mij aanstoot gevend en zeker een aanname die nergens op is gebaseerd, ook al zou ik het in het algemeen moeten lezen maar dat doe ik niet. Waarschijnlijk mijn profiel niet gelezen.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 17-09 18:08
Maar het is mij nog niet precies helder wat het verschil in verbruik (kwh) op jaarbasis zal zijn tussen die met spiraal doorlussen of zonder. Want wanneer ik de ZB zal gebruiken als voorverwarmer zal ik ook kwh besparen. (er stroomt dus avonds bij douchen warmer water in de wpb, dan wanneer er geen ZB zou zijn).

Als de ZB in de zomer avonds op 70 graden is, zal avonds na het douchen de wpb minder afkoelen, omdat er warm nieuw water instroomt. De wpb hoeft dan de volgende dag ook minder lang en hard te draaien om water op temperatuur te krijgen/houden.

De aanleg van het "simpele" systeem kost circa 350 euro. De meerprijs voor het systeem met spiraal zal zo'n 400 euro zijn, maar die prijzen weet ik nog niet precies (3wegklep, andere pomp, duurdere wpb). Ik probeer dus in te schatten of het die extra 400 waard zou zijn, omdat de ZB nu ook wat toevoegd in het systeem, dus ik kan het niet vergelijken met een systeem zonder ZB.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 22:29

de Peer

under peer review

Tsja als je nu gas+ZB hebt dan is je business case wel wat slechter dan iemand die alleen gas heeft. Oftewel je had al relatief goedkoop SWW. Je zal het dus allemaal niet zo snel terug verdienen denk ik. Bedoel je 400 euro bovenop die 350 euro? dan zou ik persoonlijk niet doen. Dan ben je echt vooral geld aan het uitgeven ipv investeren. Ik neem aan dat je wel van het gas af gaat binnenkort? Dat kan alle kosten nog een beetje verlichten (geen vastrecht meer).

Stel je geeft nu met gas+ZB 100 euro uit per jaar aan SWW. Straks met ZB+WPB wordt dat misschien 50 of 60 euro per jaar. Dan is je besparing 40 euro per jaar en kun je je terugverdientijd uitrekenen. meer apparatuur is ook meer dat kapot kan gaan. en meer legionella bestrijding, stilstandsverliezen en in het geval van de atlantic ook continu verbruik van de anode etc..

Ik ken natuurlijk de juiste getallen niet, maar je zou zelf eens een berekening kunnen proberen te maken.

[ Voor 9% gewijzigd door de Peer op 05-12-2018 11:21 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 17-09 18:08
de Peer schreef op woensdag 5 december 2018 @ 11:16:
Tsja als je nu gas+ZB hebt dan is je business case wel wat slechter dan iemand die alleen gas heeft. Oftewel je had al relatief goedkoop SWW. Je zal het dus allemaal niet zo snel terug verdienen denk ik. Bedoel je 400 euro bovenop die 350 euro? dan zou ik persoonlijk niet doen. Dan ben je echt vooral geld aan het uitgeven ipv investeren. Ik neem aan dat je wel van het gas af gaat binnenkort? Dat kan alle kosten nog een beetje verlichten (geen vastrecht meer).

Stel je geeft nu met gas+ZB 100 euro uit per jaar aan SWW. Straks met ZB+WPB wordt dat misschien 50 of 60 euro per jaar. Dan is je besparing 40 euro per jaar en kun je je terugverdientijd uitrekenen. meer apparatuur is ook meer dat kapot kan gaan. en meer legionella bestrijding, stilstandsverliezen en in het geval van de atlantic ook continu verbruik van de anode etc..

Ik ken natuurlijk de juiste getallen niet, maar je zou zelf eens een berekening kunnen proberen te maken.
Ja die 400 is bovenop de 350 euro (en zit dan waarschijnlijk in meer materiaal) maar de exacte getallen heb ik nog niet.

In de maanden juni t/m september dit jaar gebruikte ik gemiddeld 13m3 per maand voor SWW. De overige maanden ligt dit richting de 20m3 omdat de ZB dan weinig bijdraagt. Als we nou uitgaan van 13m3 per maand juni t/m september en de overige maanden 18m3. Ik kom dan op een verbruik van 196m3. Daar zit ook koken bij in, dus trek ik 40m3 vanaf. Ik kom dan op en verbruik van 156m3 op jaarbasis voor SWW. x 0,71 (tarief gas 2019) is 110 euro. Ik heb geen idee hoeveel stroom ik daar voor nodig heb, maar dat komt rechtstreeks van het dak af en krijg ik anders 11ct voor. Ik las berichten over 750kwh stroom, maar dat is wel in gevallen zonder ZB.

De terugverdientijd zal bij 500 euro wel 10 jaar zijn, maar minder gas verbruiken is voor mij niet alleen een financiële reden, maar ook een reden met het oog op de natuur. En daarbij zie ik in de toekomst de gasprijzen alleen maar stijgen en de stroomprijzen dalen. Daarbij zal die 11ct terugleveringsvergoeding ook niet altijd die prijs blijven, die zie ik eerder mee dalen met de stroomprijzen.

[ Voor 10% gewijzigd door Pakhaas op 05-12-2018 11:35 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:26
Pakhaas schreef op woensdag 5 december 2018 @ 11:00:
Maar het is mij nog niet precies helder wat het verschil in verbruik (kwh) op jaarbasis zal zijn tussen die met spiraal doorlussen of zonder. Want wanneer ik de ZB zal gebruiken als voorverwarmer zal ik ook kwh besparen. (er stroomt dus avonds bij douchen warmer water in de wpb, dan wanneer er geen ZB zou zijn).

Als de ZB in de zomer avonds op 70 graden is, zal avonds na het douchen de wpb minder afkoelen, omdat er warm nieuw water instroomt. De wpb hoeft dan de volgende dag ook minder lang en hard te draaien om water op temperatuur te krijgen/houden.

De aanleg van het "simpele" systeem kost circa 350 euro. De meerprijs voor het systeem met spiraal zal zo'n 400 euro zijn, maar die prijzen weet ik nog niet precies (3wegklep, andere pomp, duurdere wpb). Ik probeer dus in te schatten of het die extra 400 waard zou zijn, omdat de ZB nu ook wat toevoegd in het systeem, dus ik kan het niet vergelijken met een systeem zonder ZB.
Mijn stroom en water verbruik staan in de excelsheet daar mee heb je al hou vast voor het jaar verbruik van de wpb. Jou verbruik wordt aanmerkelijk lager door het “ voor “ verwarmen van het water. Voor het geld wat je uitspaar met de kiss oplossing kan je weer panelen kopen. Als ik zie dat je gister 8 kWh uit je panelen heb gehaalt waar ook nu je wpb op kan draaien is voor mij de keuze niet moeilijk. In beide situaties ga geen gas meer verbruiken voor je sww of het komt in als warm water van je dak of als stroom.

[ Voor 3% gewijzigd door wizzopa op 05-12-2018 11:35 ]

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 17-09 18:08
wizzopa schreef op woensdag 5 december 2018 @ 11:32:
[...]

Mijn stroom en water verbruik staan in de excelsheet daar mee heb je al hou vast voor het jaar verbruik van de wpb. Jou verbruik wordt aanmerkelijk lager door het “ voor “ verwarmen van het water. Voor het geld wat je uitspaar met de kiss oplossing kan je weer panelen kopen. Als ik zie dat je gister 8 kWh uit je panelen heb gehaalt waar ook nu je wpb op kan draaien is voor mij de keuze niet moeilijk.
Ja en ga sowieso nog 2800wp bijleggen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 22:29

de Peer

under peer review

Pakhaas schreef op woensdag 5 december 2018 @ 11:31:
[...]

Ja die 400 is bovenop de 350 euro (en zit dan waarschijnlijk in meer materiaal) maar de exacte getallen heb ik nog niet.

In de maanden juni t/m september dit jaar gebruikte ik gemiddeld 13m3 per maand voor SWW. De overige maanden ligt dit richting de 20m3 omdat de ZB dan weinig bijdraagt. Als we nou uitgaan van 13m3 per maand juni t/m september en de overige maanden 18m3. Ik kom dan op een verbruik van 196m3. Daar zit ook koken bij in, dus trek ik 40m3 vanaf. Ik kom dan op en verbruik van 156m3 op jaarbasis voor SWW. x 0,71 (tarief gas 2019) is 110 euro. Ik heb geen idee hoeveel stroom ik daar voor nodig heb, maar dat komt rechtstreeks van het dak af en krijg ik anders 11ct voor. Ik las berichten over 750kwh stroom, maar dat is wel in gevallen zonder ZB.

De terugverdientijd zal bij 500 euro wel 10 jaar zijn, maar minder gas verbruiken is voor mij niet alleen een financiële reden, maar ook een reden met het oog op de natuur.
Ok. Als financien niet zo belangrijk zijn, dan zou ik gewoon voor het mooiste systeem gaan (de uitgebreide dure versie).

600-700 is mss wel een redelijke aanname zonder ZB. Zelf zit ik eerder op de helft denk ik maar wij gebruik ook wel erg weinig.

Ik denk overigens dat je terugverdientijd niet onder de 15-20 jaar gaat zijn. Zeker als je zonneboiler en zonnepanelen daar in meeneemt en niet rekent met salderingsregeling.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 17-09 18:08
de Peer schreef op woensdag 5 december 2018 @ 11:40:
[...]


Ok. Als financien niet zo belangrijk zijn, dan zou ik gewoon voor het mooiste systeem gaan (de uitgebreide dure versie).

600-700 is mss wel een redelijke aanname zonder ZB. Zelf zit ik eerder op de helft denk ik maar wij gebruik ook wel erg weinig.

Ik denk overigens dat je terugverdientijd niet onder de 15-20 jaar gaat zijn. Zeker als je zonneboiler en zonnepanelen daar in meeneemt en niet rekent met salderingsregeling.
De zonnepanelen heb ik al apart meegenomen in de berekening. De eerste panelen heb ik in 2022 eruit (liggen sinds sept 2016). ZB heb ik er idd niet zomaar uit, maar ik kan mij niet voorstellen dat ik die 500 euro voor de wpb inclusief montage pas over 15-20 jaar eruit heb. :o

Vooral als het stroomverbruik nog lager is dan 600-700kwh op jaarbasis. Dan de besparing nog meer zijn dan net berekend.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 22:29

de Peer

under peer review

Pakhaas schreef op woensdag 5 december 2018 @ 11:51:
[...]

De zonnepanelen heb ik al apart meegenomen in de berekening. De eerste panelen heb ik in 2022 eruit (liggen sinds sept 2016). ZB heb ik er idd niet zomaar uit, maar ik kan mij niet voorstellen dat ik die 500 euro voor de wpb inclusief montage pas over 15-20 jaar eruit heb. :o

Vooral als het stroomverbruik nog lager is dan 600-700kwh op jaarbasis. Dan de besparing nog meer zijn dan net berekend.
Ik ging uit van 350+400. Mss begrepen we elkaar niet goed. Ik denk in ieder geval dat je wel een redelijk beeld hebt van wat je kunt verwachten. Zit toch altijd grote onzekerheidsfactor in.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 17-09 18:08
de Peer schreef op woensdag 5 december 2018 @ 11:54:
[...]

Ik ging uit van 350+400. Mss begrepen we elkaar niet goed. Ik denk in ieder geval dat je wel een redelijk beeld hebt van wat je kunt verwachten. Zit toch altijd grote onzekerheidsfactor in.
Nee, de totaal prijs zal ongeveer 500 euro zijn inclusief wpb, montage + materiaal. Die onzekerheidsfactor klopt, maar een beetje een benadering van wat ik kan verwachten is wel fijn.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mfmonkey
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 27-03-2024
wizzopa schreef op woensdag 5 december 2018 @ 09:42:
[...]


To the point uit gelegd.

Alleen aan de laatste alinia is voor mij aanstoot gevend en zeker een aanname die nergens op is gebaseerd, ook al zou ik het in het algemeen moeten lezen maar dat doe ik niet. Waarschijnlijk mijn profiel niet gelezen.
Ik richt me in de laatste alinea enkel op mensen welke een 3 weg klep loos systeem goedkeuren. Als ik jou beledigd heb omdat je dit helemaal niet bedoelt dan bied ik bij deze mijn excuses aan. Nee ik heb je profiel niet ingekeken, aangezien de vragen welke ik heb niet betrekking hebben op mij doe ik die moeite niet. Het zelfde geld voor een Excel openen overigens.

Ik sta nog steeds achter mijn post, iemand welke denkt dat het kiss systeem (zonder 3 weg klep maar wel glycol aan de wpb) prima is heeft denk ik weinig verstand van zonneboilers. Een wpb zonder spiraal noem ik niet kiss, deze is simpelweg gescheiden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 17-09 18:08
mfmonkey schreef op woensdag 5 december 2018 @ 12:08:
[...]

Ik richt me in de laatste alinea enkel op mensen welke een 3 weg klep loos systeem goedkeuren. Als ik jou beledigd heb omdat je dit helemaal niet bedoelt dan bied ik bij deze mijn excuses aan. Nee ik heb je profiel niet ingekeken, aangezien de vragen welke ik heb niet betrekking hebben op mij doe ik die moeite niet. Het zelfde geld voor een Excel openen overigens.

Ik sta nog steeds achter mijn post, iemand welke denkt dat het kiss systeem (zonder 3 weg klep maar wel glycol aan de wpb) prima is heeft denk ik weinig verstand van zonneboilers. Een wpb zonder spiraal noem ik niet kiss, deze is simpelweg gescheiden.
Ze bedoelden met KIS systeem de ZB aan de WPB waterzijdig koppelen, maar niet de glycol zijde.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 17-09 18:08
@mfmonkey ik denk trouwens dat het afhangt wat de meerprijs zal zijn voor het duurdere systeem. Want de kwh die ik mij dan bespaar kan ik terugleveren a 11ct. Pas als ik de offertes heb, kan ik er dus wat zinnigs over zeggen. Voorzover ik dat kan haha ;)

Maar als het stroomverbruik zonder ZB maar 500-600 is, zal ik met de ZB nog lager zitten. Stel het is 400kwh extra, dan is dat 44 euro. (110-44=66 euro besparing). En dat neemt met de stijgende gasprijzen alleen maar toe.

[ Voor 36% gewijzigd door Pakhaas op 05-12-2018 12:21 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:26
mfmonkey schreef op woensdag 5 december 2018 @ 12:08:
[...]

Ik richt me in de laatste alinea enkel op mensen welke een 3 weg klep loos systeem goedkeuren. Als ik jou beledigd heb omdat je dit helemaal niet bedoelt dan bied ik bij deze mijn excuses aan. Nee ik heb je profiel niet ingekeken, aangezien de vragen welke ik heb niet betrekking hebben op mij doe ik die moeite niet. Het zelfde geld voor een Excel openen overigens.

Ik sta nog steeds achter mijn post, iemand welke denkt dat het kiss systeem (zonder 3 weg klep maar wel glycol aan de wpb) prima is heeft denk ik weinig verstand van zonneboilers. Een wpb zonder spiraal noem ik niet kiss, deze is simpelweg gescheiden.
Excuus aanvaart. Het kiss systeem heeft betrekking op sw, en de boilers in serie , zonder extra sturing “Set and Forget” ;) p

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • sunnybird
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 09-09 16:30
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/Xp3d0ZG/IMG-5434.jpg

De foto's van onze opstelling zijn niet bijzonder. Ik vond alleen de afvoer wel erg handig en eenvoudig aan te brengen.Wat die afvoer kost weet ik nog niet.

Aanvoer uit bijkeuken en afvoer naar buiten. Temperatuur instelling manueel op 55ºC.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 17-09 18:08
sunnybird schreef op woensdag 5 december 2018 @ 12:45:
[Afbeelding]

De foto's van onze opstelling zijn niet bijzonder. Ik vond alleen de afvoer wel erg handig en eenvoudig aan te brengen.Wat die afvoer kost weet ik nog niet.

Aanvoer uit bijkeuken en afvoer naar buiten. Temperatuur instelling manueel op 55ºC.
Netjes is dat een afvoer van 160mm naar 100mm?

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • sunnybird
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 09-09 16:30
Nee een 160 mm afvoer aangesloten op de oude afvoer van de badgeiser. De dakafvoer is ook 160 mm.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 01:14

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
sunnybird schreef op woensdag 5 december 2018 @ 12:45:
[Afbeelding]

De foto's van onze opstelling zijn niet bijzonder. Ik vond alleen de afvoer wel erg handig en eenvoudig aan te brengen.Wat die afvoer kost weet ik nog niet.

Aanvoer uit bijkeuken en afvoer naar buiten. Temperatuur instelling manueel op 55ºC.
Zo strak zie ik het hier niet vaak, een spirobuis lijkt het en de isolatie zit geklemd?

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:26
Speedy-Andre schreef op woensdag 5 december 2018 @ 13:47:
[...]

Zo strak zie ik het hier niet vaak, een spirobuis lijkt het en de isolatie zit geklemd?
CoxDry vermoet ik https://www.warmteservice.nl

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mfmonkey
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 27-03-2024
wizzopa schreef op woensdag 5 december 2018 @ 12:22:
[...]


Excuus aanvaart. Het kiss systeem heeft betrekking op sw, en de boilers in serie , zonder extra sturing “Set and Forget” ;) p
d:)b
Maar ik begrijp niet goed wat er qua gebruik moeilijker is dan wel koppelen qua glycol en de computer de 3 weg klep laten bedienen. 1 keer de computer vertellen wat het setpoint is en wat de max is en klaar is Klara. Ik ben ook niet regelmatig bezig met mijn zonneboiler.

Overigens, niet reagerend op deze quote, zou ik de wpb niet vertellen dat we een externe warmtebron aangesloten is. Zo heb je op de winterse zonnige dag lekker snel je wpb op temperatuur IPV vertraagd door de zon opwarmen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 17-09 18:08
Weet iemand trouwens wat het onderhoud van die Atlantic is? Moet dat jaarlijks of met welke interval worden onderhouden en hoeveel jaar gaat de wpb mee? Wat is de verwachting?

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • vinom
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 01:09
14 november de subsidie aangevraagd en vandaag de brief binnen dat het is goedgekeurd!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:26
Pakhaas schreef op woensdag 5 december 2018 @ 16:11:
Weet iemand trouwens wat het onderhoud van die Atlantic is? Moet dat jaarlijks of met welke interval worden onderhouden en hoeveel jaar gaat de wpb mee? Wat is de verwachting?
Staat in de gebruiksaanwijzing, helaas geen info over de levensduur.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Possible
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 17-09 12:41
Net even een stekker tussen de wpb geplaatst. Hij heeft voor de run van 41 graden naar 53 graden 1.8kwh nodig gehad. Is dat beetje normaal?

Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:26
Possible schreef op woensdag 5 december 2018 @ 17:15:
Net even een stekker tussen de wpb geplaatst. Hij heeft voor de run van 41 graden naar 53 graden 1.8kwh nodig gehad. Is dat beetje normaal?
Lijkt mij vrij normaal.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Voor 148 euro leg je er toch een op de plank als reserve. :+

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

AUijtdehaag schreef op woensdag 5 december 2018 @ 17:33:
Voor 148 euro leg je er toch een op de plank als reserve. :+
Alleen is die plank waar je hem oplegd duurder ;)

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 17-09 18:08
Is het ook mogelijk om het cv water door de spiraal te laten lopen? Of loopt dat water te snel door zodat de warmte niet goed wordt afgegeven, of zorgt het ervoor dat het water te warm bij de cv komt en gaat pendelen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 01:14

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Welke kant wil je op, daar waar dit topic om is gestart of moet je cv de wpb helpen?

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:02
Uuh, daar gaat het hele topic juist over (nouja de laatste tijd niet meer eigenlijk).
Busscherski en ik hebben het compressortje 24/7 lopen om ons hele huis te verwarmen. Je CV systeem moet wel afkunnen met een lage temperatuur, stel jouw huis wordt alleen warm met je CV-ketelwatertemp op 50+ graden heeft het geen zin.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 01:14

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Possible schreef op woensdag 5 december 2018 @ 17:15:
Net even een stekker tussen de wpb geplaatst. Hij heeft voor de run van 41 graden naar 53 graden 1.8kwh nodig gehad. Is dat beetje normaal?
Is dat een stekker waar je heen moet lopen om hem af te lezen?
Dan kan je ook het menu gebruiken :9

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 17-09 18:08
Jim423 schreef op woensdag 5 december 2018 @ 22:13:
Uuh, daar gaat het hele topic juist over (nouja de laatste tijd niet meer eigenlijk).
Busscherski en ik hebben het compressortje 24/7 lopen om ons hele huis te verwarmen. Je CV systeem moet wel afkunnen met een lage temperatuur, stel jouw huis wordt alleen warm met je CV-ketelwatertemp op 50+ graden heeft het geen zin.
Thnx helder.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Possible
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 17-09 12:41
Speedy-Andre schreef op woensdag 5 december 2018 @ 22:45:
[...]

Is dat een stekker waar je heen moet lopen om hem af te lezen?
Dan kan je ook het menu gebruiken :9
Nein..

https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=62384&sid=63421

Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sunnybird
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 09-09 16:30
@Speedy-Andre Ja de koppelingen zitten vastgeklemd en we vinden het er strak uit zien.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 17-09 18:08
Ik kreeg van @Speedy-Andre de volgende tip:

Wij hebben geen MV. Alleen als iemand op de toilet zit gaat er op het toilet een fan draaien.
Voor de afvoer komt er apart een dakdoorvoer.

Ziet dit er logisch uit? Of is er kans op een vacuüm richting het toilet?

Of is het gewoon veel logischer om de aanvoer vanuit de zolder te doen?

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/LCAHqAF.jpg

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/H8xZGFp.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/n8OrIJ0.jpg

[ Voor 46% gewijzigd door Pakhaas op 06-12-2018 12:11 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:26
@Pakhaas de afvoer blaas je op zolder?

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 17-09 18:08
Nee
Pakhaas schreef op donderdag 6 december 2018 @ 11:47:
Ik kreeg van @Speedy-Andre de volgende tip:

Wij hebben geen MV. Alleen als iemand op de toilet zit gaat er op het toilet een fan draaien.
Voor de afvoer komt er apart een dakdoorvoer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:26
Ik zie het even overheen gelezen. Als ze toch op het dak zijn laat dan aan en afvoer plaatsen en maak een verbinding met je afvoer van je toilet

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 17-09 18:08
wizzopa schreef op donderdag 6 december 2018 @ 12:24:
[...]

Ik zie het even overheen gelezen. Als ze toch op het dak zijn laat dan aan en afvoer plaatsen en maak een verbinding met je afvoer van je toilet
Waarom nog een aanvoer creëeren en die koppelen met het toilet? Er is al een afvoer van het toilet op het dak, dan kan ik die toch daar op aansluiten?

De afvoer komt aan de kant waar de CV afvoer zit, daar doe ik dan ook een terugslagklep in om geen CV gassen de woning in te krijgen, als de wpb uit staat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:26
Pakhaas schreef op donderdag 6 december 2018 @ 12:32:
[...]

Waarom nog een aanvoer creëeren en die koppelen met het toilet? Er is al een afvoer van het toilet op het dak, dan kan ik die toch daar op aansluiten?

De afvoer komt aan de kant waar de CV afvoer zit, daar doe ik dan ook een terugslagklep in om geen CV gassen de woning in te krijgen, als de wpb uit staat.
Alles kan wat is de diameter van de toilet afvoer

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....